Het grote Deye inverter (en accu) topic

Pagina: 1 ... 29 ... 44 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
@kawarider samengevat, voltage sturing en geen comm en laden & ontladen hebben zelfde limit.

De beperking kan ook in de BMS ingesteld staan.
Voor Deye kan je de volgende punten langslopen:
-Allereerst de accu is een 16 cel LFP accu? (de default voltages van Deye zijn voor 16 cellen LFP, zoals Batt low voltage)
-Activate Battery staat uit, geen vinkje, is voor loodaccu's die te diep ontladen zijn om die terug te brengen.
-Max discharge er boven staat >10A

-Time of use staan aan met vinkje midden boven de tabel
-En het vermogen in het tijdsblok voor het betreffende uur van de 6 tijdsblokken staat hoger dan 300W

-voor teruglevering aan het net, max sell power staat op een hogere waarde dan 300W

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HiBe
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 17:46
kan ik met een Deye inverter 1 fase naar het net aansluiten een een 3 fase load aansluiten? ik wil een sauna in de tuin met een 3 fase kachel, een 4 panelen op het dakje en dan een omvormer met een batterij. Het idee is om de batterij uit de panelen te laden, maar als het nodig is (donkere maanden) ook van het net via 1-fase (bij) te laden. kan dit met een deye omvormer?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-09 19:52
HiBe schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 16:51:
kan ik met een Deye inverter 1 fase naar het net aansluiten een een 3 fase load aansluiten? ik wil een sauna in de tuin met een 3 fase kachel, een 4 panelen op het dakje en dan een omvormer met een batterij. Het idee is om de batterij uit de panelen te laden, maar als het nodig is (donkere maanden) ook van het net via 1-fase (bij) te laden. kan dit met een deye omvormer?
Standard niet, dan geeft hij een fout op grid (terecht natuurlijk). Maar heel misschien via generator/mi ingang 1 fase aansluiten, dan met batterij erbij kan hij misschien 3 fase maken.

Vermoedelijk is de sauna kachel 3*3kW dan makkelijker de sauna kachel twee fases samenvoegen zodat je 6kW pakt zoals bij een kookplaat. Met 6kW wordt hij ook nog goed warm weet ik uit ervaring.

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Asclepius8
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 08:41
PCJR schreef op maandag 13 januari 2025 @ 12:29:
[...]


assy phase feeding doet niks aan het eigenverbruik/standby vermogen. Enige dat iets doet is Nobatt aanzetten. Dat doe ik automatisch als er in een bepaald uur geen accu acties zijn.
Hoe kan ik dat no-batt sturen via de esphome/modbus oplossing?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:21
Asclepius8 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:18:
[...]

Hoe kan ik dat no-batt sturen via de esphome/modbus oplossing?
Ja dat zijn bepaalde modbus registers en commandos die je dan kunt sturen. Heb ik te weinig kaas van gegeten :)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-09 19:52
Asclepius8 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:18:
[...]

Hoe kan ik dat no-batt sturen via de esphome/modbus oplossing?
Switch tussen no-batt en batt-v mode.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  - platform: modbus_controller
    use_write_multiple: true
    modbus_controller_id: ${modbus_controller_id}
    name: "sun3p-Battery mode"
    id: sun3p_battery_mode
    address: 111
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "BattV mode": 0
      # "Batt mode 2": 1
      "No Battery": 2
      # "Batt mode 3": 3

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
Wie kan / wil helpen?
Eerder heb ik gelezen over RS485 to TTL + ESP32. Zodat ik een externe wifi module voor de Deye maken kan.
Nu heb ik uiteindelijk tijd om de module te solderen, maar ben ik de link zoek naar de instructies.
De bedoeling is om zowel CAN (battery) als RS485 over 1 UTP kabel te laten communiceren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-09 19:52
BenSKIP schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 16:40:
Wie kan / wil helpen?
Eerder heb ik gelezen over RS485 to TTL + ESP32. Zodat ik een externe wifi module voor de Deye maken kan.
Nu heb ik uiteindelijk tijd om de module te solderen, maar ben ik de link zoek naar de instructies.
De bedoeling is om zowel CAN (battery) als RS485 over 1 UTP kabel te laten communiceren.
Zie (flink) aantal pagina's terug post van @Elja met plaatjes, instructies, alles...

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
Eerder heb ik gelezen over RS485 to TTL + ESP32. Zodat ik een externe wifi module voor de Deye maken kan.
Nu heb ik uiteindelijk tijd om de module te solderen, maar ben ik de link zoek naar de instructies.
De bedoeling is om zowel CAN (battery) als RS485 over 1 UTP kabel te laten communiceren.

Gevonden!
https://github.com/klatremis/esphome-for-deye

Nu kunnen er via een RJ45 Y-splitter zowel CAN (Battery) als RS485 (2x) over één UTP kabel lopen.
1,2,3 (1) voor RS485 4&5 voor CAN en 6,7,8 voor RS485 (2)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
BenSKIP schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 18:55:
Eerder heb ik gelezen over RS485 to TTL + ESP32. Zodat ik een externe wifi module voor de Deye maken kan.
Nu heb ik uiteindelijk tijd om de module te solderen, maar ben ik de link zoek naar de instructies.
De bedoeling is om zowel CAN (battery) als RS485 over 1 UTP kabel te laten communiceren.

Gevonden!
https://github.com/klatremis/esphome-for-deye
In deze specifieke link binnen het forum staat nog wat meer uitleg over o.a. de bouw en dergelijke:
https://gathering.tweaker...message/75939096#75939096

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VLDO
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 26-01 15:03
Ik kom er niet uit hoop dat ik hier wat antwoorden vind.. Ik heb een Deye sun 3 fase 8KW omvormer gehangen samen met een 10kWh batterij. alles achter een smartmeter (deze is nog niet verbonden met de omvormer) de CT klemmen zijn ook nog niet verbonden. Eergisteren de omvormer gehangen en na het opstarten begon deze ook energie terug te leveren naar het net, prima dus. De dag erna viel me al op de de omvormer niet de energie terug leverde maar was een heel sombere dag dus niet echt aandacht aan besteed. Vandaag de batterij geplaats en aangesloten, alles weer opgestart maar ook nu geen opwek van energie. De omvormer haalt nu energie uit de batterij. Status is OK PV1-V:724v PV2-V 355v. De omvormer zou dus gewoon energie moet opwekken maar helaas....heb al diverse instellingen gewijzigd maar de omvormer wekt geen energie op....wie heeft er wat antwoorden?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
@VLDO DC groene ledje links boven brandt?
(schakelaar op zijkant staat op on, nooit op gelet of die ook spanning meet als die uitstaat)

Edit: CT klemmen dien je wel aan te sluiten, ook al liggen ze er maar tijdelijk naast.
Voor bepaalde werkmodes worden die als sensor gebruikt, geen idee wat die dan doet en er is geen setting zonder CT's of externe meter.

[ Voor 45% gewijzigd door Domba op 16-01-2025 14:57 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VLDO
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 26-01 15:03
@Domba, bedankt voor je antwoord en ga ik dat morgen eerst doen. Schakelaar staat aan knop is ingedrukt. DC, AC, en Normal zijn groen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vf8fz_UN5so_aKxh56S9VRUh60c=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/IpLpG4UK6Od0fVYMukkvKk8p.jpg?f=user_large

Handleiding is ook niet echt duidelijk......lees ook dat indien er een smartmeter (met Modbus) geïnstalleerd is de CT-clams niet nodig zijn? zal die morgen ook eerst eens aansluiten.

[ Voor 21% gewijzigd door VLDO op 16-01-2025 19:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
@VLDO Ik zie generator in je display, heb je ergens laden van generator aanstaan?
Dat deze zichtbaar is heb ik eigenlijk geen idee in welke workmode je zit, totaal geen ervaring met gebruik via Deye. ik heb wel een generator maar voedt daar in nood een losse lader mee die de accu's oplaad.

In advanced settings ook al staat deze op gen en eventueel vinkje voor laden van gridzijde dan is deze nog niet zichtbaar in display zolang je time of use actief hebt (vinkje midden boven tabel met tijdsblokken) en niet generator aanvinkt in de tijdsblokken zelf

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bliksemsss
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 15-09 09:05
@VLDO Ik zie je batterij ook op 0% staan... lijkt me ook niet helemaal OK.
Time of Use aan staan? Grid load charge aan, dan zou de batterij weer naar een normaal percentage moeten gaan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • VLDO
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 26-01 15:03
@bliksemsss langzaam aan begint het ergens op te lijken. Moet nog wel de smartmeter koppelen. CT`s wil ik nog even mee wachten. is mij nog niet duidelijk of dat nu wel of niet nodig is met een smartmeter.
Batterij percentage wordt nu ook aangegeven. Time of Use is ingesteld en accu laad en ontlaad nu volgens de ingestelde waarde. Grid load staat uit behalve op het moment dat ik wil dat de accu geladen wordt. Vandaag wordt de batterij ook geladen door de zonnepanelen dus ook dat lijkt goed te gaan ondanks dat er weinig zon is en er ook niet veel opgewekt wordt. zodra ik tijd heb even de smartmeter koppelen en nog 2 10kWh uur batterijen bijplaatsen.....komen parallel dus ook nog even uitzoeken hoe ik de dipswitches moet instellen....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chevy55
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 15-09 09:03
Ik heb het volgende , geen probleem alles werkt naar behoren , maar het valt me op dat de accu,s die ik gekoppeld heb met de deye 3fase , 4 X 5kw parralel niet helemaal gelijk laden en ontladen , ze staan nu 14%soc 13% en 16% en 17% SOC , Heb ze gisteren volledig met net stroom een x opgeladen om te kijken of ze daardoor allemaal gelijk zouden gaan lopen maar dat is dus niet het geval .
Is dit normaal ?
Het zijn LifePO4 50V https://deltacell.nl/product/dc-pw48100-5-0kwh/ deze dus via via 4 stuks voor een nette prijs kunnen aanschaffen .
Wil de accu,s natuurlijk zo lang mogelijk gebruiken , heb ze nu ingesteld dat ze tot 15% soc leeg mogen , en dat ze , als de zon weer ooit te voor schijn komt , 100% geladen mogen worden , lees dat ze ook helemaal leeg getrokken mogen worden , is dat verstandig zo?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
Chevy55 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 11:55:
Ik heb het volgende , geen probleem alles werkt naar behoren , maar het valt me op dat de accu,s die ik gekoppeld heb met de deye 3fase , 4 X 5kw parralel niet helemaal gelijk laden en ontladen , ze staan nu 14%soc 13% en 16% en 17% SOC , Heb ze gisteren volledig met net stroom een x opgeladen om te kijken of ze daardoor allemaal gelijk zouden gaan lopen maar dat is dus niet het geval .
Is dit normaal ?
Het zijn LifePO4 50V https://deltacell.nl/product/dc-pw48100-5-0kwh/ deze dus via via 4 stuks voor een nette prijs kunnen aanschaffen .
Wil de accu,s natuurlijk zo lang mogelijk gebruiken , heb ze nu ingesteld dat ze tot 15% soc leeg mogen , en dat ze , als de zon weer ooit te voor schijn komt , 100% geladen mogen worden , lees dat ze ook helemaal leeg getrokken mogen worden , is dat verstandig zo?
Welke BMS hebben deze accu's? Hebben ze allemaal dezelfde firmware versie? Heb je ze allemaal al eens naar 100% geladen? (Doe je dat frequent?) LFP staat erom bekend dat ze een grote SOC drift hebben.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
@Chevy55 De wijze hoe je accu's heb bekabelt is ook van belang.
Meer dan 2 accu's kan je niet via "daisy chain" wijze aansluiten, maar via een busbar met gelijke kabel lengte.
Twee modules kan je nog diagonaal "daisy chain" aansluiten

Het andere is dat je regelmatig als SOC's uit elkaar gaan lopen, een SOC recalibratie doet,
Ik heb Seplos BMS-en en ook niet alle zelfde model, tenminste eens in de 100-150 cycles (2 keer per jaar) dien ik meer tijd uit te trekken voor een reset naar 100%SOC (-"Battery Voltage > Cell High Voltage Alarm x 16 (30min)").
Afhankelijk van de BMS kan de 100% SOC reset trigger anders zijn, maar bij alle is het wel zaak dat je in sterk stijgende deel van de LFP-chemie curve zit, 3,45-3,65V en de cellen vooraf gebalanceerd hebt <5mv verschil,

Ik heb Seplos BMS-en met een passieve balancer, die in de praktijk voldoende is voor 100Ah cellen, zoals ik die gebruik, (al >500cycles dat ik geen extra tijd heb hoeven uittrekken voor balansing, voor zoals ik deze gebruik), maar te kort schiet met 280Ah cellen en die pas actief wordt boven 3.45v van een cel.
In de praktijk ga ik tot 56V pack voltage en afhankelijk van dynamische prijzen is systeem onvoldoende lange tijd op maxium dat balancer actief is voor weer ontladen wordt in de november-februari (periode dat ik minder PV opwek heb dan verbruik).
Als eenmaal de afwijking > 3Wh tussen de cellen is, daarna loopt het verschil snel op, ik heb ook nog een extra losse zogenaamde actieve Neey 4A in mijn DIY module, die pas actief wordt vanaf >56V packvoltage, daarvoor dient alles een aantal uren op 56.8V te blijven om cellen eerst gelijk te trekken, voor de reset.
Een 4A balancer klinkt ruig, maar in de praktijk als verschillen tussen de cellen kleiner worden, dan zijn de balanceer stromen eerder 1A of kleiner (<3Wh/uur) en dien je het meerdere uren de tijd te geven.
(toevallig gisteren gedaan, zondag ochtend waren de uurprijzen vrij vlak, minder hoog dan de 3 uur laadprijs plus 12% verlies, kwam goed uit voor een reset naar 100%).

In de zomer is het een stuk makkelijker, daar in PV-opwek op sla en later teruglever en deze soms 1-2 uur maximaal is voor terugleveren start en kost een reset 100% SOC geen extra tijd, in de winter gewoonlijk een paar uur extra .

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chevy55
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 15-09 09:03
ze zijn met een busbar aangesloten , een van de accu,s heeft iets langere kabels , is minimaal en heb ze iets dikker uitgevoerd , verschil is 18cm , dus ook niet heel veel .

2 van de accu,s heb ik er later bij geplaatst , er is een verschil van 10cycles , dat lijkt me weinig .

Ik zal ze dus is een paar keer naar 100% laden om te kijken of het bij trekt .

Ze zijn dus 4 x exact dezelfde accu's zelfde merk etc , en ga er van uit zelfde bms in elk pakket , zal is kijken of er een firmware verschillen zijn , denk het niet want ik had er eerst 2 van hem afgenomen , maar kwam er al snel achter dat ik meer kon gebruiken , dus nog 2 afgenomen die had ie nog , zelfde batch , en had nog wat ruimte om wat panelen bij te plaatsen .
Handelen doe ik niet , vind het niet interresant , doel is zoveel mogelijk de eigen opgewekte energie te benutten .

Ik zie in de informatie van de accu's staat ook niets hier over vermeld , maar zal het nog is nalezen , in menu kon ik de Deye omvormer selecteren , dat heb ik netjes bij alle 4 gedaan .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chevy55
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 15-09 09:03
Dat naar 100% soc laden is dus de laatste 2 maanden niet gebeurd , niet genoeg zon , ga ze een paar keer met de grid laden .

Behalve gister dan , maar dat was kortstondig

[ Voor 16% gewijzigd door Chevy55 op 20-01-2025 19:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:49
Chevy55 schreef op maandag 20 januari 2025 @ 19:44:
Dat naar 100% soc laden is dus de laatste 2 maanden niet gebeurd , niet genoeg zon , ga ze een paar keer met de grid laden .

Behalve gister dan , maar dat was kortstondig
Geen cycles gehad dus. ;)

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
Hele weekend de Deye + 2x Pylontech's aan het aansluiten geweest, toch leuk die eerste keer terugleveren tegen 72 cent / kWh :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hNxw1ehbvA_AsAoimAt5UQ8TIjY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8ZKyw6P1VkWL6Th742Y4cYVQ.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bliksemsss
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 15-09 09:05
Klopt het ook dat als ik hem overdag op no-batt zet, ik geen pv opwek krijg? Hij blijft dan hangen op 10W per string, terwijl hij op batterij 200W per string doet atm.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:21
bliksemsss schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 09:45:
[...]


Klopt het ook dat als ik hem overdag op no-batt zet, ik geen pv opwek krijg? Hij blijft dan hangen op 10W per string, terwijl hij op batterij 200W per string doet atm.
Jawel, pv gaat gewoon door meen ik in nobatt mode. Kan best dat je echt even 3min moet wachten.

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
200 watt per string, dan heb je een flinke installatie!
Ik keek zojuist even snel, ik gok dat ik nu (mistig & bewolkt) ergens rond de 130watt per fase zit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bliksemsss
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 15-09 09:05
PCJR schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 09:48:
[...]


Jawel, pv gaat gewoon door meen ik in nobatt mode. Kan best dat je echt even 3min moet wachten.
Even geprobeerd, maar na 10min nog niks. Hij deed het wel toen ik de batterij fysiek los koppelde. Het is trouwens een HV system/batterij, misschien dat dat uit maakt..

[ Voor 0% gewijzigd door bliksemsss op 23-01-2025 13:55 . Reden: typo ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:21
bliksemsss schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 13:24:
[...]

Even geprobeerd, maar na 10min nog niks. Hij deed het wel toen ik de batterij fysiek los koppelde. Het is trouwens een HV systrem/batterij, misschien dat dat uit maakt..
Oh raar. Maar, HV heb ik idd geen ervaring mee :)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bliksemsss
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 15-09 09:05
BenSKIP schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 11:21:
200 watt per string, dan heb je een flinke installatie!
Ik keek zojuist even snel, ik gok dat ik nu (mistig & bewolkt) ergens rond de 130watt per fase zit.
Valt wel mee :)
Hier zitten 8x Jinko 440W per string. Doen het idd boven verwachting goed in dit soort weersomstandigheden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
NICE!
Hier 3x8 (310Wp) Het zal inderdaad de Jinko (in combinatie met meer Wp) zijn. Jinko heeft een hoog rendement. Mijn installatie (2019) is eigenlijk al "oud".

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerwinFi
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 08-09 13:57
Ik moet zeggen dat ik ook best tevreden ben, ik heb 2 strings met elk 11x 560Wp panelen, hebben vandaag 7,6Kwh gemaakt op de deye 12K Lv.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:21
BenSKIP schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 17:10:
NICE!
Hier 3x8 (310Wp) Het zal inderdaad de Jinko (in combinatie met meer Wp) zijn. Jinko heeft een hoog rendement. Mijn installatie (2019) is eigenlijk al "oud".
Huh, ik heb oost west met 18 panelen. 9 per string. 3.6kwp ofzo, dat is toch niks speciaals?

Of snap ik t niet :)

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
Ben nu druk in de weer om de Deye aan te sturen met de ESPHome oplossing, en het werkt al een heel eind, maar er gebeuren wel wat gekke dingen lijkt het. Wat ik heb gedaan:
Een time-of-use slot van 0:00-0:00 (24:00 in HomeAssistant). Dit wordt mijn enige sturing-slot.
Ik heb de capacity (SOC) percentages ge-enabled in de ESPHome YAML, zodat ik op de SOC kan sturen.
Als ik de documentatie goed begrijp, dan kun je (mits Allow Grid Charge aan staat) via dit SOC percentage het laden of ontladen sturen. Als de SOC lager is dan ingesteld in het time-of-use slot dan gaat hij laden, als de SOC hoger is, dan gaat hij ontladen.
Dit werkt nu redelijk goed, alleen merk ik dat hij, als ik bv. 30% instel, en hij is 25%, inderdaad naar 30% laadt, maar dan doorschiet naar soms wel 35%. Vervolgens gaat hij wat heen en weer laden en ontladen, wat ik niet had verwacht.
Nu de eigenlijk vraag; herkennen jullie dit gedrag, en eventueel oplossing? Is de software versie hier op van invloed? MAIN:2006-1140-1807, HMI:1001-C03E

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
MarcoPolet schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 20:34:
Nu de eigenlijk vraag; herkennen jullie dit gedrag, en eventueel oplossing? Is de software versie hier op van invloed? MAIN:2006-1140-1807, HMI:1001-C03E
Van deze firmware combi, is heel weinig bekend, die is er in fabriek opgezet, maar was de HMI C03E al ingetrokken voor de containers in Europa aankwamen. De reden is onbekend, van fora Q1 2024 is wel bekend dat die behoorlijk buggy was met bepaalde merken accu's/ BMS-en. (wat ik me nog herinner voornamelijk waar de communicatie -BMS met omvormer RS485 was)

Ik heb main FW 1140 wel met een andere HMI C037 getest, en daar was weinig opmerkelijks aan.
Alleen dat dit de eerste was na FW1135, dat de offset (zero export power) niet meer lager dan 20W ingesteld kon worden.
Reden dat je in buitenlandse fora vele kort na de upgrade weer teruggaan naar C037/FW1135,
Daar die geen salderen kennen, daar deze door de offset ca 10-15kwh meer afneemt en zelf het dubbele bij vrij instelbaar zelfs met negatieve off-set (FW1135) en als afname 30-40ct/kwh kost en teruglevering 0-7ct/kWh opbrengt dan is keuze snel gemaakt, liever ~10kWh/mnd gratis PV-opwek terugleveren (FW1135) dan voor 6-8 euro/mnd afnemen (FW1140)

[ Voor 3% gewijzigd door Domba op 23-01-2025 22:26 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Immutable
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 15-09 12:45
Heb een vraag of het mogelijk is om zonnepanelen aan te sluiten op de load "uitgang" waar de meterkast op komt. Via een regulieren zonnepaneel omvormer (MPPT->AC).

Stel het net zit aangesloten op de Net aansluiting met een CT klem. En over de bypass ziet hij dan stroom van de zonnepanelen op de load aansluiting leveren naar het net. Gaat de software dan die negatieve stroom naar het net meten en dan deze stroom via de bypass dan "opnemen" om de batterij te laden? Als hij op "zero export" staat?
Het betreft hier een 50kW Deye Hybrid omvormer. De Generator aansluiting ga ik niet gebruiken, en de smart load eventueel later koppelen aan de boiler. (low prio)

Edit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1VvLmFcdxheAGj316UGNEIc4nT4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QfxTrk1xBjntiy765HThJDvN.png?f=fotoalbum_large

Ik heb al 15kWp aan zonnepanelen Oost/West liggen. Die sluit ik aan op 2 MPPT ingangen. En heb dan nog twee over. Waar ik ook nog eens 15kWp op wil leggen.

En daarnaast nog weel 15kWp op een grote nog te maken tuinhuis, maar die wil ik dan op een losse omvormer aansluiten omdat de Deye Hybrid dan "vol" zit.

Er komt een Deye omvormer op de markt binnenkort de 80kW met 6 MPPT's maar pas half 2025 en daar kan ik niet op wachten dus zoek een alternatieve oplossing.(Ik kan hem wel via China krijgen, maar er is geen documentatie en dan geen garantie en noem het maar op...) Dus om een reguliere zonnepaneel omvormer op de load aansluiting te koppelen op mijn meterkast. (Welke te limiteren is op uitgang vermogen via modbus)

Is het mogelijk om zonnepanelen op deze manier op de load uitgang aan te sluiten?

[ Voor 23% gewijzigd door Immutable op 24-01-2025 14:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Immutable
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 15-09 12:45
rvdgaag schreef op maandag 6 januari 2025 @ 18:28:
[...]


Een vriend van me heeft 45 kWpeak op zijn dak liggen met 2x 20 kW Deye omvormers en 80 kWh accu's (HV), die laadt zijn EV op 22 kW en kan 23 kW dan terug naar de grid voeren, gewoon op een 3x35A net aansluiting.

Dus beter de last verdelen op meerdere omvormers !
Maar heeft hij die EV en zijn meterkast e.d. op de load uitgang of aangesloten op de grid aansluiting? Ben wel benieuwd naar een diagram van zijn opstelling. Ik zat na te denken over een dubbele Deye, maar daar ga ik toch denk ik niet voor.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
@Immutable Ik pas, is HV ik heb er geen ervaring mee.


Ik weet niet of firmware opties HV en LV gelijk lopen.
Wat wel kan is PV-opwek aan grid zijde, dan regelt PV op MPPT's terug,
Voor laagspanning FW F150 werkt dat nog niet zonder MI-ingang selectie en speel je de ingang niet vrij voor smartload. Er wordt gehint dat reden is voor volgende FW 1151 (nov '24) was, maar die heb ik er nog niet op test Deye staan.

In LV is die optie "mixed groups" er pas vanaf FW F150, ca 3 maanden, is inmiddels niet meer de nieuwste.
Ik zelf kijk meer uit naar de low power mode optie, die al ~2 jaar wordt belooft, dat ik test.
Geen idee of het ook al volledig werkt, heb mijn setup er nog niet voor aangepast en er ook iets mee kan of het MI-ingang wordt, waar ik al ervaring mee heb.

*) F150 is algemene 1150, maar waarschijnlijk voor onderscheid met de specifieke versie voor Oostenrijk op display F150 na installatie.

(ik heb nog 72m2 op de planning staan tegen eind 2025, waarvan ik nog zoveel mogelijk wil aansluiten,
klinkt op zich heel krom, een opknap woning, deel van dakrenovatie aan straat zijde , met rand tot rand PV is goedkoper (los van of die aangesloten is, NO orientatie), dan zonder panelen)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
Domba schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:22:
[...]

Van deze firmware combi, is heel weinig bekend, die is er in fabriek opgezet, maar was de HMI C03E al ingetrokken voor de containers in Europa aankwamen. De reden is onbekend, van fora Q1 2024 is wel bekend dat die behoorlijk buggy was met bepaalde merken accu's/ BMS-en. (wat ik me nog herinner voornamelijk waar de communicatie -BMS met omvormer RS485 was)

Ik heb main FW 1140 wel met een andere HMI C037 getest, en daar was weinig opmerkelijks aan.
Alleen dat dit de eerste was na FW1135, dat de offset (zero export power) niet meer lager dan 20W ingesteld kon worden.
Reden dat je in buitenlandse fora vele kort na de upgrade weer teruggaan naar C037/FW1135,
Daar die geen salderen kennen, daar deze door de offset ca 10-15kwh meer afneemt en zelf het dubbele bij vrij instelbaar zelfs met negatieve off-set (FW1135) en als afname 30-40ct/kwh kost en teruglevering 0-7ct/kWh opbrengt dan is keuze snel gemaakt, liever ~10kWh/mnd gratis PV-opwek terugleveren (FW1135) dan voor 6-8 euro/mnd afnemen (FW1140)
Thanks! Goed om dat te weten! Ik heb Deye support gevraagd mijn firmware te updaten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
Hm nog geen reacties op mijn vraag naar Deye support. Ik heb mail gestuurd naar servicede@deye.com.cn (Duitse e-mail adres). En ook op de website een Contact formulier ingevuld. Van beide ook geen bevestigings-email gekregen. Gebruiken jullie een andere route?

Andere vraag: het ietwat pendel-gedrag wat ik hierboven beschreef lijkt te komen als ik vraag de batterij onder de 35% te krijgen. Dan lijkt hij steeds flink te laden en dan weer flink te ontladen, maar komt niet onder de 35%. Ik kan geen enkele setting meer zien (ESPHome en Solarman website) die rond die 35% zit ingesteld. Iemand hier nog een idee bij?
Edit: hmmm das gek, in de battery settings stond Batt Low% toch op 35%.... Toch overheen gekeken of een van de bugs... Hou het eerst maar op user-error.

[ Voor 11% gewijzigd door MarcoPolet op 25-01-2025 20:21 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
@MarcoPolet Waar staat de Batt low setting op?
Je kan pendel gedrag krijgen als SOC in TuO lager staat.
(display Deye Battery settings 3e scherm, 2x pijltje naar beneden)

Edit: factory reset gedaan,
in sommige firmware versies is default 35% bij low voltage model, zal voor HV niet anders zijn

[ Voor 26% gewijzigd door Domba op 25-01-2025 20:26 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
Domba schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 20:21:
@MarcoPolet Waar staat de Batt low setting op?
Je kan pendel gedrag krijgen als SOC in TuO lager staat.
(display Deye Battery settings 3e scherm, 2x pijltje naar beneden)
We hebben elkaar net gekruisd in jouw post en mijn edit; het was inderdaad die Batt low; heel apart dat ik dat gemist heb, het is de meest logische setting die dit beinvloedt. Hij loopt nu mooi naar de 10%, wat ik nu vraag in de TuO, even afwachten of hij bij die 10% mooi stabiel wordt of ook wat gaat pendelen.

Overigens vind ik het editen van de settings in het schermpje erg lastig. Via Solarman (en de Wifi dongle) werk een stuk gemakkelijker (en ook vanaf de bank ipv de schuur :-))

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
MarcoPolet schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 20:28:
[...]

We hebben elkaar net gekruisd in jouw post en mijn edit; het was inderdaad die Batt low; heel apart dat ik dat gemist heb, het is de meest logische setting die dit beinvloedt. Hij loopt nu mooi naar de 10%, wat ik nu vraag in de TuO, even afwachten of hij bij die 10% mooi stabiel wordt of ook wat gaat pendelen.

Overigens vind ik het editen van de settings in het schermpje erg lastig. Via Solarman (en de Wifi dongle) werk een stuk gemakkelijker (en ook vanaf de bank ipv de schuur :-))
Voor 10% met een enkele accu module heb je voor stabiel gebruik, heb je enige procenten ruimte nodig tussen Bijv.
Shutdown 3%
Batt low 8%
Restart 13%

Wat er gebeurt als SOC onder 8% komt dan wordt semi-forced geladen op max gridcharge vermogen.
Een vuistregel is dat de Deye er minimaal 1 minuut over moet doen om van 8 naar 13% te komen, een groter accu pack kan meer richting 2% er tussen.

Als je meerdere accu modules hebt kan je overweging maken voor meer ruimte er tussen.
SOC is relatief, die je soms dient te caliberen, (reset naar 100% SOC), wat de trigger daarvoor is verschilt per BMS-model. Met meerdere accumodules wil je niet dat, er een BMS uitschakelt op een protection error (OVP), als er tussen de accumodules communicatie is, zal vervolgens de master BMS alle accu modules uitschakelen.
Er dient meer ruimte tussen zitten, als je "on the fly" de SOC wilt resetten naar 100%, bijv 4-5 accumodules en niet gelijk manueel wilt ingrijpen als 1 module de reset naar 100% SOC mist omdat tijd/condities net niet voldoende waren.

Dat SOC verloopt, heeft te maken met hoe nauwkeurig de stroom wordt gemeten over het hele range en hoe goed de benadering is voor de verliezen in de cel. (in de BMS dient ook de default, voor de ohmse weerstand aangepast te worden, naar wat je werkelijk meet, in Deye ook om spanningsval te compenseren)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
Thanks @Domba , dat is wel weer mooie informatie! Ik zal die goed in de gaten houden in de komende periode. Ter info, ik gebruik 2 US5000's van Pylontech.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
Nog een andere vraag; zijn de zonnepaneel connectoren gewone MC4 connectors? In de handleiding van de Deye staat een hele instructie, maar MC4 kom ik niet tegen. In een oudere versie van de handleiding volgens mij wel. En moet er dan aan de kabel een mannetje zitten? Ik wil mijn zonnepanelen die nu nog aan een Fronius Symo 3-fase omvormer hangen op de Deye aansluiten, ik zit te denken aan een 25meter verlengkabel (4 x 6mm2).

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Je krijgt er stekkers bij geleverd, gebruik die want dan passen ze gegarandeerd. Aan de kabels komt zowel een male als een female stekker. :P

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19:39
MarcoPolet schreef op zondag 26 januari 2025 @ 19:46:
Nog een andere vraag; zijn de zonnepaneel connectoren gewone MC4 connectors? In de handleiding van de Deye staat een hele instructie, maar MC4 kom ik niet tegen. In een oudere versie van de handleiding volgens mij wel. En moet er dan aan de kabel een mannetje zitten? Ik wil mijn zonnepanelen die nu nog aan een Fronius Symo 3-fase omvormer hangen op de Deye aansluiten, ik zit te denken aan een 25meter verlengkabel (4 x 6mm2).
Indien mogelijk altijd de bijgeleverde connectoren gebruiken. Er zit variatie in de marges van verschillende fabrikanten die MC4 connectoren maken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:49
jadjong schreef op zondag 26 januari 2025 @ 21:05:
Je krijgt er stekkers bij geleverd, gebruik die want dan passen ze gegarandeerd. Aan de kabels komt zowel een male als een female stekker. :P
Dit is heel verstandig, ik krijg het bij verschillende mensen niet in hun hoofd dat die connectoren er niet voor niets bij geleverd zijn. Bij de Omnik omvormers krijg/kreeg je ze ook erbij. Bij iemand die ik geholpen had rammelde de connectie omdat hij weigerde om die van omnik te gebruiken. Was hartje zomer, flinke stroom ,nog geen uurtje of zo en ze werden al snel handwarm; hij ging toen toch maar overstag.


Terzijde, nog niet tegengekomen maar zijn ze van Deye zelf, wel los te koop?

[ Voor 5% gewijzigd door Lord Anubis op 26-01-2025 23:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:49
De Deye is uitgepakt- om even naar de HW en FW versies te kijken wil ik het even aan zetten. Wat is het minimale wat ik moet aansluiten? Op de gen f1 gebeurt er iig niets.
De knop aan de zijkant is aan maar hoor niets zelfs geen relays tik.

[ Voor 27% gewijzigd door Lord Anubis op 28-01-2025 12:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
Aansluiten op gen heeft geen zin, want deze moet eerst config hebben.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SLOAPERT
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:52

SLOAPERT

Wunderbar

Ik gebruik inmiddels ruim een half jaar een Deye 12K en wil binnenkort een extra kabel naar de meterkast leggen, zodat ik ook de off-grid mode kan gebruiken bij een netuitval.

Wat mij nog niet helemaal duidelijk is, is de aarding.
  • Op dit moment ontvang ik mijn aarde van de netbeheerder en heb ik geen eigen aardpen.
  • Is het nodig om een eigen aardpen te slaan voor een correcte werking in off-grid modus?
  • Kunnen de aarding van de netbeheerder en een eventuele eigen aardpen zonder problemen met elkaar verbonden worden?
  • Moet ik daarnaast nog iets aanpassen in de configuratie van de omvormer?
Hoe hebben jullie dit geregeld? Alle tips en ervaringen zijn welkom!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Noordhorn
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:45
Ben bijna zover dat ik de lastschakelaar kan overhalen om de Seplos box(en) aan te koppelen (wacht nog op een aantal onderdelen). Nu aan he kijken na de software van Seplos, klopt het dat er alleen software is voor Windows en niet voor de Mac? (daar zal ik dan ff niet blij mee zijn, of heb je hier weinig/niets aan en kan het volledig met modus en GUI van de Deye zelf?

Zijn er bepaalde dingen wat ik eerst dien in te stellen voordat de schakelaar over gaat? Zie er wel een beetje tegenaan omdat te doen .................

Mijn configuratie is als volgt:
  • Deye 12K (met WiFi stick
  • Modbus verbinding aanwezig
  • SEPLOS BMS (Versie 3.0) en cellen van EVE MB31 (Nu 3 bakken en bedoeling is op korte termijn 5 bakken)

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:34
Noordhorn schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 19:24:
Ben bijna zover dat ik de lastschakelaar kan overhalen om de Seplos box(en) aan te koppelen (wacht nog op een aantal onderdelen). Nu aan he kijken na de software van Seplos, klopt het dat er alleen software is voor Windows en niet voor de Mac? (daar zal ik dan ff niet blij mee zijn, of heb je hier weinig/niets aan en kan het volledig met modus en GUI van de Deye zelf?

Zijn er bepaalde dingen wat ik eerst dien in te stellen voordat de schakelaar over gaat? Zie er wel een beetje tegenaan omdat te doen .................

Mijn configuratie is als volgt:
  • Deye 12K (met WiFi stick
  • Modbus verbinding aanwezig
  • SEPLOS BMS (Versie 3.0) en cellen van EVE MB31 (Nu 3 bakken en bedoeling is op korte termijn 5 bakken)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kliyIhiRa2Sx2GXmdRMQJC17jfw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/acRR4XdgETOyPI3PxtmtCT8m.png?f=fotoalbum_large

Seplos heeft alleen Windows software helaas maar als het goed is heeft je BMS ook bluetooth en is een app om alle settings via je smartphone te doen.

Sluit iedere bak 1 voor 1 aan, laadt de bak naar 100 % en ontlaadt deze daarna naar <40% dan kan de BMS calibreren. Het is wel 100% belangrijk dat al je cellen in een bak identieke spanning hebben voordat je gaat laden. Gebruik de CAN aansluiting op de Deye en de accubak.

Pas als je iedere batterijbak individueel geladen en ontladen hebt zoals hier voorgsteld, ga de ze koppelen en de dipswitches goed zetten om ze samen te laten werken.

Het bovenstaande plaatje toont mijn 3 parallel Seplos LF280H accu systemen die uitgelezen worden in HA via bluetooth, zelfs na 60% ontladen is er weining spanningsverschil in de cellen.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rroetenberg
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 15-09 07:26
rvdgaag schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:36:
[...]


[Afbeelding]

Seplos heeft alleen Windows software helaas maar als het goed is heeft je BMS ook bluetooth en is een app om alle settings via je smartphone te doen.

Sluit iedere bak 1 voor 1 aan, laadt de bak naar 100 % en ontlaadt deze daarna naar <40% dan kan de BMS calibreren. Het is wel 100% belangrijk dat al je cellen in een bak identieke spanning hebben voordat je gaat laden. Gebruik de CAN aansluiting op de Deye en de accubak.

Pas als je iedere batterijbak individueel geladen en ontladen hebt zoals hier voorgsteld, ga de ze koppelen en de dipswitches goed zetten om ze samen te laten werken.

Het bovenstaande plaatje toont mijn 3 parallel Seplos LF280H accu systemen die uitgelezen worden in HA via bluetooth, zelfs na 60% ontladen is er weining spanningsverschil in de cellen.
Hoe lees jij deze uit via HA en Bluetooth? Een ESP module? En heb jij ergens de source code?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:34
rroetenberg schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 10:31:
[...]


Hoe lees jij deze uit via HA en Bluetooth? Een ESP module? En heb jij ergens de source code?
Ja een ESP module die als bluetooth bridge de data doorstuurt naar de HA server.

In HA kan je met HACS de integratie BLE Battery management installeren.
https://github.com/patman15/BMS_BLE-HA


Ik draai dit nu 2 maanden met succes, na veel gekloot te hebben met esp's direct aan de modbus en can bus aangesloten te hebben. Teveel verkeer op die bussen maakte het uitlezen traag/instabiel. Nu direct met de BMS op Blue-tooth is het stabiel.

[ Voor 23% gewijzigd door rvdgaag op 31-01-2025 10:44 ]

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sMoKeFiSh
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14-09 19:39
rvdgaag schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:36:
[...]


[Afbeelding]

Seplos heeft alleen Windows software helaas maar als het goed is heeft je BMS ook bluetooth en is een app om alle settings via je smartphone te doen.

Sluit iedere bak 1 voor 1 aan, laadt de bak naar 100 % en ontlaadt deze daarna naar <40% dan kan de BMS calibreren. Het is wel 100% belangrijk dat al je cellen in een bak identieke spanning hebben voordat je gaat laden. Gebruik de CAN aansluiting op de Deye en de accubak.

Pas als je iedere batterijbak individueel geladen en ontladen hebt zoals hier voorgsteld, ga de ze koppelen en de dipswitches goed zetten om ze samen te laten werken.

Het bovenstaande plaatje toont mijn 3 parallel Seplos LF280H accu systemen die uitgelezen worden in HA via bluetooth, zelfs na 60% ontladen is er weining spanningsverschil in de cellen.
Prachtig dashboard! Kun je de code van de HA cards delen?

Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:34
BIj deze (bij mij 3x herhaald)

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
type: vertical-stack
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        name: Cell Voltage Delta
        size: 25%
        entity: sensor.bp00_delta_voltage
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: false
        label: >
          [[[ return 'Average Cell: ' +
          Number.parseFloat(states['sensor.esphom_seplos_master_bms_seplos_b0_average_cell_voltage'].state).toFixed(2)
          + ' V']]]
        icon: mdi:delta
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state < 0.010) return 'darkgreen';
                  if (entity.state < 0.050) return 'darkorange';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: Pack Voltage
        size: 25%
        entity: sensor.bp00_spanning
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        icon: mdi:server
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 50) return 'darkgreen';
                  if (entity.state > 55) return 'darkorange';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: |
          [[[
            if (entity.state < 0) return "Discharging";
            else
              return "Charging";
          ]]]
        size: 25%
        entity: sensor.bp00_vermogen
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        icon: |
          [[[
            if (entity.state < 0) return "mdi:battery-arrow-down-outline";
            else
              return "mdi:battery-arrow-up-outline";
          ]]]
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 5000) return 'darkred';
                  if (entity.state > 1000) return 'darkorange';
                  if (entity.state < -5000) return 'darkred';
                  if (entity.state < -1000) return 'darkorange';
                  else return 'darkgreen';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        name: SOC
        size: 25%
        entity: sensor.bp00_batterij
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        icon: |
          [[[
            if (entity.state > 90) return "mdi:battery";
            if (entity.state > 80) return "mdi:battery-90";
            if (entity.state > 70) return "mdi:battery-80";
            if (entity.state > 60) return "mdi:battery-70";
            if (entity.state > 50) return "mdi:battery-60";
            if (entity.state > 40) return "mdi:battery-50";
            if (entity.state > 30) return "mdi:battery-40";
            if (entity.state > 20) return "mdi:battery-30";
            if (entity.state > 10) return "mdi:battery-20";
            else
              return "mdi:battery-alert-variant-outline";
          ]]]
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 15 ) return 'darkgreen';
                  if (entity.state > 10 ) return 'yellow';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: Datalink
        size: 25%
        entity: sensor.bp00_link_quality
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 95) return 'darkgreen';
                  if (entity.state > 90) return 'darkorange';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: Charging Cycles
        size: 25%
        entity: sensor.bp00_cycles
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 5000) return 'darkred';
                  else return 'darkgreen';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
  - type: custom:bar-card
    direction: up
    columns: 8
    decimal: 3
    max: 3.45
    min: 3
    height: 80px
    severity:
      - color: darkred
        from: 3.55
        to: 4
      - color: darkorange
        from: 3.45
        to: 3.55
      - color: darkgreen
        from: 3.1
        to: 3.45
      - color: darkred
        from: 2.5
        to: 3.1
    positions:
      icon: "off"
      indicator: inside
      name: outside
    card_mod:
      style: |-
        bar-card-value {
          margin-right: auto;
          margin-left: auto;
          margin-bottom: 35px;
          font-size: 10px;
          font-weight: normal;
          text-shadow: 1px 1px #0005;
        }
        bar-card-name {
          margin-right: auto;
          margin-left: auto;
          margin-bottom: 0px;
          font-size: 10px;
          font-weight: normal;
          text-shadow: 1px 1px #0005;
        }
    entities:
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_1
        name: Cell 01
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_2
        name: Cell 02
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_3
        name: Cell 03
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_4
        name: Cell 04
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_5
        name: Cell 05
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_6
        name: Cell 06
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_7
        name: Cell 07
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_8
        name: Cell 08
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_9
        name: Cell 09
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_10
        name: Cell 10
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_11
        name: Cell 11
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_12
        name: Cell 12
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_13
        name: Cell 13
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_14
        name: Cell 14
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_15
        name: Cell 15
      - entity: sensor.cell_voltage_bp00_16
        name: Cell 16
  - type: custom:apexcharts-card
    graph_span: 24h
    update_interval: 1min
    yaxis:
      - id: first
        decimals: 0
        min: ~-6000
        max: ~6000
        apex_config:
          tickAmount: 8
      - id: second
        opposite: true
        decimals: 0
        min: 0
        max: 100
        apex_config:
          tickAmount: 4
    apex_config:
      chart:
        height: 300px
      xaxis:
        type: datetime
        labels:
          show: false
        tooltip:
          enabled: false
      grid:
        show: true
        xaxis:
          lines:
            show: false
        yaxis:
          lines:
            show: true
        position: back
        strokeDashArray: 0.2
      legend:
        show: true
    all_series_config:
      show:
        legend_value: true
        datalabels: false
        extremas: false
        in_brush: false
        in_header: false
      float_precision: 0
      invert: false
      fill_raw: "null"
    header:
      show: false
      title: Overblik
      show_states: true
      colorize_states: false
    series:
      - entity: sensor.bp00_batterij
        name: SOC
        opacity: 1
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: avg
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: second
        float_precision: 1
        color: gold
      - entity: sensor.bp00_vermogen
        name: Power
        opacity: 1
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: max
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: first
        color: orange
      - entity: sensor.bp00_temperatuur
        name: Temp
        opacity: 0.8
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: avg
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: second
        float_precision: 1
        color: dodgerblue
      - entity: sensor.bp00_spanning
        name: Pack
        opacity: 0.8
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: avg
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: second
        float_precision: 1
        color: red
title: BP00 Master Accu BMS

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 28-08 15:05
Ik ga een SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 aanschaffen en volgens de documentatie moet er een 100A automaat aan de GRID en LOAD kant.

Moet dit een krachtgroep 3-polig+nul 100A D-Kar zijn of kan het ook een Hoofdschakelaar 4-Polig 100A zijn?
Beide schakelen bij +100A en de hoofschakelaar is de helft goedkoper.

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
magin12 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:09:
Ik ga een SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 aanschaffen en volgens de documentatie moet er een 100A automaat aan de GRID en LOAD kant.

Moet dit een krachtgroep 3-polig+nul 100A D-Kar zijn of kan het ook een Hoofdschakelaar 4-Polig 100A zijn?
Beide schakelen bij +100A en de hoofschakelaar is de helft goedkoper.
Je moet vooral naar de (huis?) installatie kijken. Ik kan mij niet indenken dat je 100A trekken zal. Dat is minimaal 23.000 Watt. (Dus max load +/- 7,7kw per phase).
Als de (huis?) installatie standaard (3x 25A en 16A per groep is) dan is de 100A buiten proporties, want als dan ooit eerder die 100A getrokken hebt, dan lag je hoofdzekering er allang uit.

SunSynk (ofwel Deye) KAN 'volledig' in onbalans draaien, daarom de 100A per phase. (20kw/230V=86A (*1,6 veiligheidsmarge = 137A) Daar komt het advies voor de 100A vandaan. Omdat dit slechts een theoretische load is, kan je de waarde van je automaat daar gerust op aanpassen.

Heb je een 3x35A aansluiting dan nog is die 4*100 een enorme overkill.

Ik ben ook een beetje confused, omdat je D-Kar aanhaalt en de term hoofdschakelaar. Karakteristiek heb je niet op een hoofdschakelaar, alleen op een automaat. Een (hoofd)schakelaar is alleen bedoeld voor het aan/uit zetten, een automaat (zegt het al) doet dit uitschakelen zelf als grenswaarden worden overschreden.
D-Kar alleen gebruiken als er ineens een grote rushin wordt verwacht. (b.v Het opstarten van een motor) Als je dit alles niet hebt, dan voldoet een B-Kar automaat ook.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
@Noordhorn
Voor je de schakelaar omzet zou je wat zaken kunnen voorbereiden.
-Alle cellen vooraf laten balanceren. (Vooraf je BMS aanzetten.) Zijn deze in balans, dan de boel voorafgaand even UIT.
-(De BMS'n zo afstellen zodat ze weinig vermogen afgeven.)
-De groepen van je woning uitzetten.
-Eerst de omvormer op grid aan, dan om de beurt een accu aan, dan de MPPT's, dan de aardlekautomaten aan en per phase wisselent een groep aanzetten.
Als dit allemaal goed gaat, dan de waarden van je BMSn aanpassen.
Zo draait de installatie eigenlijk eerst voornamelijk op grid, heeft de MPPT tijd gekregen op te starten, kan je stroom naar batt sturen en zal batt nog in geringe mate naar de load gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noordhorn
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:45
@rvdgaag

Heb het inmiddels kunnen koppelen met een ESP-Home proxy => Home Assistant.

Alleen heb ik geen scheiding van BP00, BP01 en BP02 en heb alles in één keer. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Heb nu dus de gemiddelde waarden van alle drie de bakken in totaal en niet per bak gescheiden. Heb wel van alle 48 individuele cellen de spanningen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:34
De code die ik had gepost was voor de Master BMS, hieronder voor BP01 en BP02

BP01:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
type: vertical-stack
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        name: Cell Voltage Delta
        size: 25%
        entity: sensor.bp01_delta_voltage
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: false
        label: >
          [[[ return 'Average Cell: ' +
          Number.parseFloat(states['sensor.esphom_seplos_master_bms_seplos_b0_average_cell_voltage'].state).toFixed(2)
          + ' V']]]
        icon: mdi:delta
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state < 0.010) return 'darkgreen';
                  if (entity.state < 0.050) return 'darkorange';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: Pack Voltage
        size: 25%
        entity: sensor.bp01_spanning
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        icon: mdi:server
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 50) return 'darkgreen';
                  if (entity.state > 55) return 'darkorange';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: |
          [[[
            if (entity.state < 0) return "Discharging";
            else
              return "Charging";
          ]]]
        size: 25%
        entity: sensor.bp01_vermogen
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        icon: |
          [[[
            if (entity.state < 0) return "mdi:battery-arrow-down-outline";
            else
              return "mdi:battery-arrow-up-outline";
          ]]]
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 5000) return 'darkred';
                  if (entity.state > 1000) return 'darkorange';
                  if (entity.state < -5000) return 'darkred';
                  if (entity.state < -1000) return 'darkorange';
                  else return 'darkgreen';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        name: SOC
        size: 25%
        entity: sensor.bp01_batterij
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        icon: |
          [[[
            if (entity.state > 90) return "mdi:battery";
            if (entity.state > 80) return "mdi:battery-90";
            if (entity.state > 70) return "mdi:battery-80";
            if (entity.state > 60) return "mdi:battery-70";
            if (entity.state > 50) return "mdi:battery-60";
            if (entity.state > 40) return "mdi:battery-50";
            if (entity.state > 30) return "mdi:battery-40";
            if (entity.state > 20) return "mdi:battery-30";
            if (entity.state > 10) return "mdi:battery-20";
            else
              return "mdi:battery-alert-variant-outline";
          ]]]
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 15 ) return 'darkgreen';
                  if (entity.state > 10 ) return 'yellow';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: Datalink
        size: 25%
        entity: sensor.bp01_link_quality
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 95) return 'darkgreen';
                  if (entity.state > 90) return 'darkorange';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: Charging Cycles
        size: 25%
        entity: sensor.bp01_cycles
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 5000) return 'darkred';
                  else return 'darkgreen';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
  - type: custom:bar-card
    direction: up
    columns: 8
    decimal: 3
    max: 3.45
    min: 3
    height: 80px
    severity:
      - color: darkred
        from: 3.55
        to: 4
      - color: darkorange
        from: 3.45
        to: 3.55
      - color: darkgreen
        from: 3.1
        to: 3.45
      - color: darkred
        from: 2.5
        to: 3.1
    positions:
      icon: "off"
      indicator: inside
      name: outside
    card_mod:
      style: |-
        bar-card-value {
          margin-right: auto;
          margin-left: auto;
          margin-bottom: 35px;
          font-size: 10px;
          font-weight: normal;
          text-shadow: 1px 1px #0005;
        }
        bar-card-name {
          margin-right: auto;
          margin-left: auto;
          margin-bottom: 0px;
          font-size: 10px;
          font-weight: normal;
          text-shadow: 1px 1px #0005;
        }
    entities:
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_1
        name: Cell 01
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_2
        name: Cell 02
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_3
        name: Cell 03
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_4
        name: Cell 04
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_5
        name: Cell 05
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_6
        name: Cell 06
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_7
        name: Cell 07
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_8
        name: Cell 08
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_9
        name: Cell 09
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_10
        name: Cell 10
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_11
        name: Cell 11
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_12
        name: Cell 12
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_13
        name: Cell 13
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_14
        name: Cell 14
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_15
        name: Cell 15
      - entity: sensor.cell_voltage_bp01_16
        name: Cell 16
  - type: custom:apexcharts-card
    graph_span: 24h
    update_interval: 1min
    yaxis:
      - id: first
        decimals: 0
        min: ~-6000
        max: ~6000
        apex_config:
          tickAmount: 8
      - id: second
        opposite: true
        decimals: 0
        min: 0
        max: 100
        apex_config:
          tickAmount: 4
    apex_config:
      chart:
        height: 300px
      xaxis:
        type: datetime
        labels:
          show: false
        tooltip:
          enabled: false
      grid:
        show: true
        xaxis:
          lines:
            show: false
        yaxis:
          lines:
            show: true
        position: back
        strokeDashArray: 0.2
      legend:
        show: true
    all_series_config:
      show:
        legend_value: true
        datalabels: false
        extremas: false
        in_brush: false
        in_header: false
      float_precision: 0
      invert: false
      fill_raw: "null"
    header:
      show: false
      title: Overblik
      show_states: true
      colorize_states: false
    series:
      - entity: sensor.bp01_batterij
        opacity: 1
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: avg
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: second
        float_precision: 1
        color: gold
      - entity: sensor.bp01_vermogen
        name: Power
        opacity: 1
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: max
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: first
        color: orange
      - entity: sensor.bp01_temperatuur
        name: Temp
        opacity: 0.8
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: avg
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: second
        float_precision: 1
        color: dodgerblue
      - entity: sensor.bp01_spanning
        name: Pack
        opacity: 0.8
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: avg
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: second
        float_precision: 1
        color: red
title: BP01 Slave Accu BMS


BP02:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
type: vertical-stack
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        name: Cell Voltage Delta
        size: 25%
        entity: sensor.bp02_delta_voltage
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: false
        label: >
          [[[ return 'Average Cell: ' +
          Number.parseFloat(states['sensor.esphom_seplos_master_bms_seplos_b0_average_cell_voltage'].state).toFixed(2)
          + ' V']]]
        icon: mdi:delta
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state < 0.010) return 'darkgreen';
                  if (entity.state < 0.050) return 'darkorange';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: Pack Voltage
        size: 25%
        entity: sensor.bp02_spanning
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        icon: mdi:server
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 50) return 'darkgreen';
                  if (entity.state > 55) return 'darkorange';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: |
          [[[
            if (entity.state < 0) return "Discharging";
            else
              return "Charging";
          ]]]
        size: 25%
        entity: sensor.bp02_vermogen
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        icon: |
          [[[
            if (entity.state < 0) return "mdi:battery-arrow-down-outline";
            else
              return "mdi:battery-arrow-up-outline";
          ]]]
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 5000) return 'darkred';
                  if (entity.state > 1000) return 'darkorange';
                  if (entity.state < -5000) return 'darkred';
                  if (entity.state < -1000) return 'darkorange';
                  else return 'darkgreen';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        name: SOC
        size: 25%
        entity: sensor.bp02_batterij
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        icon: |
          [[[
            if (entity.state > 90) return "mdi:battery";
            if (entity.state > 80) return "mdi:battery-90";
            if (entity.state > 70) return "mdi:battery-80";
            if (entity.state > 60) return "mdi:battery-70";
            if (entity.state > 50) return "mdi:battery-60";
            if (entity.state > 40) return "mdi:battery-50";
            if (entity.state > 30) return "mdi:battery-40";
            if (entity.state > 20) return "mdi:battery-30";
            if (entity.state > 10) return "mdi:battery-20";
            else
              return "mdi:battery-alert-variant-outline";
          ]]]
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 15 ) return 'darkgreen';
                  if (entity.state > 10 ) return 'yellow';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: Datalink
        size: 25%
        entity: sensor.bp02_link_quality
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 95) return 'darkgreen';
                  if (entity.state > 90) return 'darkorange';
                  else return 'red';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
      - type: custom:button-card
        name: Charging Cycles
        size: 25%
        entity: sensor.bp02_cycles
        show_icon: true
        show_name: true
        show_state: true
        show_label: true
        styles:
          icon:
            - color: |
                [[[
                  if (entity.state > 5000) return 'darkred';
                  else return 'darkgreen';
                ]]]
          card:
            - font-size: 12px
  - type: custom:bar-card
    direction: up
    columns: 8
    decimal: 3
    max: 3.45
    min: 3
    height: 80px
    severity:
      - color: darkred
        from: 3.55
        to: 4
      - color: darkorange
        from: 3.45
        to: 3.55
      - color: darkgreen
        from: 3.1
        to: 3.45
      - color: darkred
        from: 2.5
        to: 3.1
    positions:
      icon: "off"
      indicator: inside
      name: outside
    card_mod:
      style: |-
        bar-card-value {
          margin-right: auto;
          margin-left: auto;
          margin-bottom: 35px;
          font-size: 10px;
          font-weight: normal;
          text-shadow: 1px 1px #0005;
        }
        bar-card-name {
          margin-right: auto;
          margin-left: auto;
          margin-bottom: 0px;
          font-size: 10px;
          font-weight: normal;
          text-shadow: 1px 1px #0005;
        }
    entities:
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_1
        name: Cell 01
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_2
        name: Cell 02
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_3
        name: Cell 03
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_4
        name: Cell 04
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_5
        name: Cell 05
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_6
        name: Cell 06
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_7
        name: Cell 07
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_8
        name: Cell 08
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_9
        name: Cell 09
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_10
        name: Cell 10
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_11
        name: Cell 11
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_12
        name: Cell 12
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_13
        name: Cell 13
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_14
        name: Cell 14
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_15
        name: Cell 15
      - entity: sensor.cell_voltage_bp02_16
        name: Cell 16
  - type: custom:apexcharts-card
    graph_span: 24h
    update_interval: 1min
    yaxis:
      - id: first
        decimals: 0
        min: ~-6000
        max: ~6000
        apex_config:
          tickAmount: 8
      - id: second
        opposite: true
        decimals: 0
        min: 0
        max: 100
        apex_config:
          tickAmount: 4
    apex_config:
      chart:
        height: 300px
      xaxis:
        type: datetime
        labels:
          show: false
        tooltip:
          enabled: false
      grid:
        show: true
        xaxis:
          lines:
            show: false
        yaxis:
          lines:
            show: true
        position: back
        strokeDashArray: 0.2
      legend:
        show: true
    all_series_config:
      show:
        legend_value: true
        datalabels: false
        extremas: false
        in_brush: false
        in_header: false
      float_precision: 0
      invert: false
      fill_raw: "null"
    header:
      show: false
      title: Overblik
      show_states: true
      colorize_states: false
    series:
      - entity: sensor.bp02_batterij
        name: SOC
        opacity: 1
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: avg
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: second
        float_precision: 1
        color: gold
      - entity: sensor.bp02_vermogen
        name: Power
        opacity: 1
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: max
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: first
        color: orange
      - entity: sensor.bp02_temperatuur
        name: Temp
        opacity: 0.8
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: avg
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: second
        float_precision: 1
        color: dodgerblue
      - entity: sensor.bp02_spanning
        name: Pack
        opacity: 0.8
        stroke_width: 1.5
        type: line
        group_by:
          duration: 1min
          func: avg
        show:
          legend_value: true
          name_in_header: true
          in_header: raw
        yaxis_id: second
        float_precision: 1
        color: red
title: BP02 Slave Accu BMS

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noordhorn
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:45
rvdgaag schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:23:
De code die ik had gepost was voor de Master BMS, hieronder voor BP01 en BP02
@rvdgaag

Bedankt voor je snelle reactie _/-\o_

Alleen heb ik geen 3 sensors voor elke individuele bak maar totalen van alle drie de bakken. Daar zit mijn probleem

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:34
Ik heb Seplos V2 BMS'en ik weet niet of V3 BMS'en anders zijn.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:34
Heb je wel de dip-switches gezet ?

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noordhorn
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:45
rvdgaag schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:29:
Ik heb Seplos V2 BMS'en ik weet niet of V3 BMS'en anders zijn.
Volgens https://github.com/patman15/BMS_BLE-HA moet het beiden ondersteunen.
Seplos v2 (show up as BP0?)
Seplos v3 (show up as SP0…, SP1…, SP5…, or SP6…)
rvdgaag schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:32:
Heb je wel de dip-switches gezet ?
Dat had ik dus niet goed staan (dacht dat het met CAN-bus niet uitmaakte). Heb het intussen veranderd en alle boxen gereset. Helaas blijft alles bij het zelfde

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:34
Als je BMS V2 200A hebt dan is daar een firmware update voor , die kan ik je sturen zodra ik uit het ziekenhuis ben.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noordhorn
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:45
rvdgaag schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:57:
Als je BMS V2 200A hebt dan is daar een firmware update voor , die kan ik je sturen zodra ik uit het ziekenhuis ben.
Heb de V3 en heb gisteren toevallig een filmpje gezien over het updaten van de boxen (firmware van 21 december 2024)

https://youtu.be/v94LUbYDWhg?si=oIFB1Tz962SETfrP

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:34
Ja bij V3 kan je de file gewoon downloaden via de pc software en ik denk ook via de smartphone met de octopusBMSLite app (smartphone).

Let wel op als je een pack update dat deze wat betreft dip-switches op master staat, niet verbonden met de Deye en de andere pack (dus kabel los).

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 28-08 15:05
BenSKIP schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 14:34:
[...]


Je moet vooral naar de (huis?) installatie kijken. Ik kan mij niet indenken dat je 100A trekken zal. Dat is minimaal 23.000 Watt. (Dus max load +/- 7,7kw per phase).
Als de (huis?) installatie standaard (3x 25A en 16A per groep is) dan is de 100A buiten proporties, want als dan ooit eerder die 100A getrokken hebt, dan lag je hoofdzekering er allang uit.

SunSynk (ofwel Deye) KAN 'volledig' in onbalans draaien, daarom de 100A per phase. (20kw/230V=86A (*1,6 veiligheidsmarge = 137A) Daar komt het advies voor de 100A vandaan. Omdat dit slechts een theoretische load is, kan je de waarde van je automaat daar gerust op aanpassen.

Heb je een 3x35A aansluiting dan nog is die 4*100 een enorme overkill.

Ik ben ook een beetje confused, omdat je D-Kar aanhaalt en de term hoofdschakelaar. Karakteristiek heb je niet op een hoofdschakelaar, alleen op een automaat. Een (hoofd)schakelaar is alleen bedoeld voor het aan/uit zetten, een automaat (zegt het al) doet dit uitschakelen zelf als grenswaarden worden overschreden.
D-Kar alleen gebruiken als er ineens een grote rushin wordt verwacht. (b.v Het opstarten van een motor) Als je dit alles niet hebt, dan voldoet een B-Kar automaat ook.
Het leek mij idd ook heel erg fors en raar.
Ik heb 3X25 aan laten leggen.
En een 40A Hoofdschakelaar maar daarachter 40A aardlek en dan normale 16A automaten.
Dan dus ook 40A automaat voor de Deye? Dat afzekeren heb ik nooit 100% begrepen.

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
magin12 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 17:13:
[...]


Het leek mij idd ook heel erg fors en raar.
Ik heb 3X25 aan laten leggen.
En een 40A Hoofdschakelaar maar daarachter 40A aardlek en dan normale 16A automaten.
Dan dus ook 40A automaat voor de Deye? Dat afzekeren heb ik nooit 100% begrepen.
ik heb thuis ook 3x25A en 3x20A naar de Deye (12kW Deye), die "doet" op 12kW ongeveer 18-20A maar ik heb m qua DC stroom beperkt op 10kW, dat is meer dan genoeg in mijn geval.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
Als je geen zware verbruikers achter de Deye hebt hangen kan je standaard materiaal gebruiken. (A kar)
Heb je een EV die via de P1 port (slimme meter) beperkt wordt, bedenk je dan dat als deze via de Deye loopt er geen P1 beperking zal zijn omdat er geen stroom vanuit het net, maar vanuit je accu lopen zal. Die laadpaal zou je dan moeten knijpen.
Heb je wel een EV, wil je die ook achter de Deye en dus ook met je accu kunnen laden, dan zou je aan een 32A B kar kunnen denken. Heb je daar een warmtepomp bij en kan je EV ook aan de paal verwarmen/koelen dan zou het voor kunnen komen dat beide verdampers tegelijkertijd gaan draaien, dan een B hooguit C kar. D is voor industriële toepassingen. (HEEL lange hoge opstart pieken) VB. Een heel zwaar gewicht dat met een E motor getrokken moet worden.)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 28-08 15:05
BenSKIP schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 23:45:
Heb je wel een EV, wil je die ook achter de Deye en dus ook met je accu kunnen laden, dan zou je aan een 32A B kar kunnen denken. Heb je daar een warmtepomp bij en kan je EV ook aan de paal verwarmen/koelen dan zou het voor kunnen komen dat beide verdampers tegelijkertijd gaan draaien, dan een B hooguit C kar. D is voor industriële toepassingen. (HEEL lange hoge opstart pieken) VB. Een heel zwaar gewicht dat met een E motor getrokken moet worden.)
Bedankt voor je reactie en uitleg🙏

Het volledige huis wou ik aan de backup gaan hangen, daarom ook het 20k model.
EV verwacht ik de aankomende jaren wel. Warmtepomp, airco's, lasapparatuur, 3fasen compressor, boiler, inductie koken komt er ook achter.

32A C kar automaat lijkt mij dan het meest geschikt als ik ook online lees waar ze voor gebruikt worden.

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
magin12 schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 07:03:
[...]

Bedankt voor je reactie en uitleg🙏

Het volledige huis wou ik aan de backup gaan hangen, daarom ook het 20k model.
EV verwacht ik de aankomende jaren wel. Warmtepomp, airco's, lasapparatuur, 3fasen compressor, boiler, inductie koken komt er ook achter.

32A C kar automaat lijkt mij dan het meest geschikt als ik ook online lees waar ze voor gebruikt worden.
Zet dan ook wel peak shaving op ongeveer 17kW aan. Anders kan je met een 32A automaat wel je 25A hoofdzekering eruit trekken in het slechtste geval.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 28-08 15:05
ybos schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 17:42:
[...]

Zet dan ook wel peak shaving op ongeveer 17kW aan. Anders kan je met een 32A automaat wel je 25A hoofdzekering eruit trekken in het slechtste geval.
Yes ga ik doen dankjewel! Moet niet hele verbinding met net verbreken! Maar kan wel mooi zo maximale uit de lijn halen met laden en ontladen😇

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
Heb ik ook meteen weer WATT van opgestoken.

Heb ik het goed begrepen?

Mijn laadpaal kan met 32A laden. Met peakshaving kan ik de Deye dus beperken op de 3x16A en de andere 3x16A alsnog uit het net trekken?

Dat zou ooit eens handig kunnen zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
BenSKIP schreef op zondag 2 februari 2025 @ 08:53:
Heb ik ook meteen weer WATT van opgestoken.

Heb ik het goed begrepen?

Mijn laadpaal kan met 32A laden. Met peakshaving kan ik de Deye dus beperken op de 3x16A en de andere 3x16A alsnog uit het net trekken?

Dat zou ooit eens handig kunnen zijn.
Werkt alleen in de stand Zero export to CT. Ik "werk" standaard met zero export to load.
GBB heeft het aangepast voor mij/ons in de software dat tijdens laden de Deye ook omschakelt naar zero export to CT.
Hier een 3x25A netaansluiting. Wat vaak mijn situatie is:
Rond middernacht gaat de Deye laden met 10kW. Om 1 uur gaat de auto laden met 16A. Dan regelt de Deye terug zodat er max 25A uit het net word opgenomen en de hoofdzekering er dus niet uitgaat.
Als de Deye klaar is met laden schakelt hij weer om naar zero export to load.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noordhorn
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:45
rvdgaag schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:32:
Heb je wel de dip-switches gezet ?
De Dip switches zijn erg verwarrend. Worden zowel voor CAN als RS485 gebruikt. Alleen als je de omvormer met CAN verbindt dan werkt de RS485 niet meer (https://www.youtube.com/watch?v=_FYkcLgJ_yc&t=1858s Off-Grid Garage)

Kreeg eerst onder één "apparaat" alle gegevens in HA. Alleen van bepaalde gegevens totalen en niet per bak, de cel spanningen daar in tegen wel weer (cel 1 t/m 48).

Heb het nu gekoppeld met een ESP-Home proxy naar HA. Nu ik de dip switches op can heb staan krijg ik de gegevens onder drie apparaten binnen, wat opzicht prima is (alleen schijnt met ESP-Home proxy drie het maximum te zijn).

De drie Seplos bakken zijn inmiddels wel geüpdatet met de nieuwste firmware (alle netwerk kabels verwijderd en dan met RS485 gekoppeld, bak-voor-bak).

Wou ook de gegevens kunnen instellen (per bak) als die is verbonden met CAN en de Deye. Dat kan dus niet met RS485. Met de app (Octopus BMS Lite) op de telefoon en bluetooth kan ik nog wel per bak koppelen, alleen schijnt daar weer een ander wachtwoord voor nodig te zijn (dan met het programma (DevBMSStudio) met RS485 koppeling).


Langzaam komen we verder ......


p.s. Zitten drie RJ45 connectoren op, CAN - RS485-1 - RS485-2. Van wat ik gelezen/gezien heb zijn de twee RS485 poorten gelijk en maakt het niet uit welke je gebruikt. Ik kon de verbinding met DevBMSStudio niet op beide poorten voor elkaar krijgen, werkte maar op één van de twee.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:34
Noordhorn schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 00:07:
[...]


p.s. Zitten drie RJ45 connectoren op, CAN - RS485-1 - RS485-2. Van wat ik gelezen/gezien heb zijn de twee RS485 poorten gelijk en maakt het niet uit welke je gebruikt. Ik kon de verbinding met DevBMSStudio niet op beide poorten voor elkaar krijgen, werkte maar op één van de twee.
Nee het juiste schema is, CAN van de master batterij naar de omvormer. poort-2 van de Masteraccu naar de 1e slaaf poort 1, dan weer dan 1e slaaf poort 2 naar 2e slaaf poort-1.
En gebruik dan het schema voor de switches voor CAN

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BRtx81QP8Cm1SIIQkeiRw3z-J2E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/WkIPUmZP7Ggg0zGZ13L7jymX.png?f=user_large

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 23:49

Dogooder

dus...

Even een controle vraag, ik ben voornemens om een SUN 5K-SG04LP3-EU te plaatsen met een 48100PW of pylontech.
Het belangrijkste doel is 0 op de meter houden. Klopt het dat ik dan voldoende heb aan slechts het aansluiten van het GRID voor dagelijks gebruik?
En in geval van GRID uitval laden de batterijen nog steeds op via PV en kan ik de LOAD uitgang gebruiken als backup?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
Dogooder schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:40:
Even een controle vraag, ik ben voornemens om een SUN 5K-SG04LP3-EU te plaatsen met een 48100PW of pylontech.
Het belangrijkste doel is 0 op de meter houden. Klopt het dat ik dan voldoende heb aan slechts het aansluiten van het GRID voor dagelijks gebruik?
En in geval van GRID uitval laden de batterijen nog steeds op via PV en kan ik de LOAD uitgang gebruiken als backup?
Dit soort vragen zijn niet te beantwoorden met deze summiere informatie.
Grid aansluiting = dagelijks gebruik.
Hoe veel verbruik je dagelijks? Hoe hoog is je maximale last? (Dit vanwege de C-rating)
Je kan ervoor kiezen om LOAD slechts voor essentiële load aan te sluiten. (Dus dit achter de Sunsynk op LOAD en al het andere niet.)
Bij eventuele stroom uitval krijgen dan alleen die groepen prik en al het overige niet. Blijft grid staan, dan heb je voor alles je accu.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 23:49

Dogooder

dus...

Mijn vraag was er op gericht om te weten of ik de hele meterkast moet ombouwen. Ik wil graag de gridaansluiting aansluiten op de 3 fase zekering waar nu de zonnepanelen omvormer al op zit. De huidige vervangen voor een hybride met accu om zo het eigen verbruik te verhogen.
De load uitgang wil ik dan op een leeg stopcontact zodat dat dan bruikbaar is in geval van stroomuitval in het grid.
Ik heb verder geen bijzonder grote verbruikers. Warmtepomp valt erg mee, EV laden doe ik bij voorkeur niet thuis, dus daar hoeft de batterij niet op berekend te zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Dogooder schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:40:
Even een controle vraag, ik ben voornemens om een SUN 5K-SG04LP3-EU te plaatsen met een 48100PW of pylontech.
Het belangrijkste doel is 0 op de meter houden. Klopt het dat ik dan voldoende heb aan slechts het aansluiten van het GRID voor dagelijks gebruik?
En in geval van GRID uitval laden de batterijen nog steeds op via PV en kan ik de LOAD uitgang gebruiken als backup?
Je zal nog een energiemeter nodig hebben die het totaalverbruik doorgeeft aan de omvormer. Hier krijg je CT-klemmen voor meegeleverd maar een RS485 gebaseerde meter kan ook.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SLOAPERT
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:52

SLOAPERT

Wunderbar

Ik heb vorige week onderstaande vragen gesteld, helaas geen reacties op gehad. Ik ben benieuwd of iemand hier zijn off grid ervaringen kan/wil delen mbt het op de juiste manier aarden van de installatie.
SLOAPERT schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 10:08:
Ik gebruik inmiddels ruim een half jaar een Deye 12K en wil binnenkort een extra kabel naar de meterkast leggen, zodat ik ook de off-grid mode kan gebruiken bij een netuitval.

Wat mij nog niet helemaal duidelijk is, is de aarding.
  • Op dit moment ontvang ik mijn aarde van de netbeheerder en heb ik geen eigen aardpen.
  • Is het nodig om een eigen aardpen te slaan voor een correcte werking in off-grid modus?
  • Kunnen de aarding van de netbeheerder en een eventuele eigen aardpen zonder problemen met elkaar verbonden worden?
  • Moet ik daarnaast nog iets aanpassen in de configuratie van de omvormer?
Hoe hebben jullie dit geregeld? Alle tips en ervaringen zijn welkom!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-09 12:20
SLOAPERT schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 12:09:
Ik heb vorige week onderstaande vragen gesteld, helaas geen reacties op gehad. Ik ben benieuwd of iemand hier zijn off grid ervaringen kan/wil delen mbt het op de juiste manier aarden van de installatie.


[...]
Aarding is aarding... of je nu een extra aardpen gebruikt of de aarding van de netbeheerder. Maakt geen verschil. Je zou een extra aardpen kunnen (laten) slaan, maar zal niet nodig zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
BenSKIP schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 12:32:
[...]


Aarding is aarding... of je nu een extra aardpen gebruikt of de aarding van de netbeheerder.
Als de netbeheerder aarding aanbiedt kan de netbeheerder die aarding ook onderbreken bij onderhoud. Normaal geen probleem omdat dat gelijktijdig ook de spanning onderbroken wordt, maar als je zelf spanning genereert is het wel handig dat die aarding altijd blijft werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thepawn
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 19:17
Ik heb de 5kW enkelfase omvormer en vind de "low power mode" functie prettig. De omvormer slaapt 's nachts, dus beperk ik het inactieve verbruik. Ik overweeg om te upgraden naar 3 fase, maar alleen als hij 's nachts kan slapen. Is deze functie beschikbaar in de nieuwste firmwareversie?

6kWp PV, 15kWh Deye thuisaccu, EV, Zonneplan, HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thepawn
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 19:17
SLOAPERT schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 12:09:
Ik heb vorige week onderstaande vragen gesteld, helaas geen reacties op gehad. Ik ben benieuwd of iemand hier zijn off grid ervaringen kan/wil delen mbt het op de juiste manier aarden van de installatie.


[...]
je hebt een schakelaar nodig om de belasting aan te sluiten op de UPS-uitgang naar de omvormer. je moet ook de optie "signaal-eilandmodus" inschakelen en een relais aansluiten, aangestuurd door de omvormer, dat de nulleider van het UPS-circuit verbindt met de aarde

6kWp PV, 15kWh Deye thuisaccu, EV, Zonneplan, HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
@Thepawn 3 fase SG04 / 51,2V heeft het nog niet welke ik getest heb (allerlaatste heb ik nog niet getest), wordt wel belooft.
Heeft net pas MPTT-scan optie (schaduwmanagment) die 1 fase al sinds begin 2023 in de firmware heeft.


SG04 3 fase heeft een intern relais om nul aan aarde te leggen, kan ook als extern relais als je ook aardings grondstromen verwacht.
Als je aarde van netbeheerder (TNCS) hebt plus een eigen hulpelectrode, kan de aardelectrode ook aarding op pikken als er ergens in de omgeving een aardfout/slechte installatie is en PEN-breuk is.
De route via je hulpelectrode en de aarde via de kabel heeft minder weerstand tot de transformator dan verder via de grond naar de transformator. (komt soms voor en dan is extern relais verstandiger omdat eenvoudiger is uit te wisselen en meer ampere kan verwerken )
Ik zelf heb TT-stelsel eigen aardpen net als alle andere die op de transformator zitten.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • creon
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 15-09 12:54
Hoe zou ik mijn deye in kunnen stellen dat hij in het geval van een stroom storing de accu verder mag ontladen
Ik heb hem nu zo staan dat de accu niet leger gaat dan 53 volt, zodat ik in het geval van een stroom storing nog capaciteit over heb

Heel de woning zit op de load uitgang
12kw 3 fase deye

Ik wil liever niet dat home assistant het voltage lager zet als de p1 meter iets raars ziet
Mooiste zou zijn als de deye dat helemaal zelf regeld

Maar ik wil natuurlijk wel overtollige zonnestroom op kunnen slaan

Dus battery first werkt niet omdat die dan altijd vol zit....

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thepawn
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 19:17
creon schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:43:
Hoe zou ik mijn deye in kunnen stellen dat hij in het geval van een stroom storing de accu verder mag ontladen
Ik heb hem nu zo staan dat de accu niet leger gaat dan 53 volt, zodat ik in het geval van een stroom storing nog capaciteit over heb

Heel de woning zit op de load uitgang
12kw 3 fase deye

Ik wil liever niet dat home assistant het voltage lager zet als de p1 meter iets raars ziet
Mooiste zou zijn als de deye dat helemaal zelf regeld

Maar ik wil natuurlijk wel overtollige zonnestroom op kunnen slaan

Dus battery first werkt niet omdat die dan altijd vol zit....
is veel eenvoudiger dan u denkt. In het menu "Time of use" stelt u de doel-SOC in wanneer u op het net bent aangesloten, bijvoorbeeld 53 V of 60%. In plaats daarvan stelt u in de batterijconfiguratie voor "low SOC" en "shutdown" lagere waarden in, bijvoorbeeld 50 V en 20%.

6kWp PV, 15kWh Deye thuisaccu, EV, Zonneplan, HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • creon
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 15-09 12:54
Heb ik dan niet bij dat doel voltage dat ik dan mijn zonnestroom naar het net ga storten als ik dat voltage bereik?
Ik wil dat zoveel mogelijk zonnestroom aan mijn kant van de meter blijft (totdat de accu echt helemaal vol zit)
Maar tijdens grid wil ik maximaal tot 53 volt ontladen en bij grid uitval totdat de accu leeg is

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thepawn
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 19:17
Nee. Het batterijpercentage dat u instelt in het menu "ToU" is alleen bedoeld voor ontladen of opladen via het net (als u netladen inschakelt). Opladen via de zon zal altijd tot 100% zijn. Zonne-energie blijft naar de batterij stromen, ook als de huidige SOC boven de doel-SOC ligt.

6kWp PV, 15kWh Deye thuisaccu, EV, Zonneplan, HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SLOAPERT
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 16:52

SLOAPERT

Wunderbar

Domba schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:45:

SG04 3 fase heeft een intern relais om nul aan aarde te leggen, kan ook als extern relais als je ook aardings grondstromen verwacht.
Als je aarde van netbeheerder (TNCS) hebt plus een eigen hulpelectrode, kan de aardelectrode ook aarding op pikken als er ergens in de omgeving een aardfout/slechte installatie is en PEN-breuk is.
De route via je hulpelectrode en de aarde via de kabel heeft minder weerstand tot de transformator dan verder via de grond naar de transformator. (komt soms voor en dan is extern relais verstandiger omdat eenvoudiger is uit te wisselen en meer ampere kan verwerken )
Ik zelf heb TT-stelsel eigen aardpen net als alle andere die op de transformator zitten.
OK, duidelijk, dank je! Dat wordt in ieder geval een eigen aardpen laten slaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
is veel eenvoudiger dan u denkt. In het menu "Time of use" stelt u de doel-SOC in wanneer u op het net bent aangesloten, bijvoorbeeld 53 V of 60%. In plaats daarvan stelt u in de batterijconfiguratie voor "low SOC" en "shutdown" lagere waarden in, bijvoorbeeld 50 V en 20%.
Begrijp ik het dan goed dat als de SOC onder de shutdown waarde komt het AC deel uitgaat, maar het DC-zonnepaneel deel actief blijft, en als de SOC dan weer boven de restart waarde komt, alles weer aan gaat?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
MarcoPolet schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 13:20:
[...]

Begrijp ik het dan goed dat als de SOC onder de shutdown waarde komt het AC deel uitgaat, maar het DC-zonnepaneel deel actief blijft, en als de SOC dan weer boven de restart waarde komt, alles weer aan gaat?
Zit op het moment alleen nog in de firmware van 1 fase hybride en de accu ondersteuning schakelt dan uit.
Voor 3 fase Deye wordt er naar uitgekeken wanneer het eindelijk komt
Is alleen als je Deye ondersteunend inzet, met bepaalde eilandbedrijf setups zit je in het donker of je moet direct achter Deye op load uitgang een goede ATS hebben.
(Voor ATS moet je speciaal letten op dat die geschikt is voor "on-load" switch. Veel ATS-en schakelen de neutraal niet goed onder last/spanning (niet alle contacten exact gelijktijdig of je hebt een na ijlende neutraal bij verbreken en voor-ijlende neutraal contact bij maak nodig ) waar anders de 230V AC verbruiker dan enige tiental milliseconden 400V kan krijgen, zijn bedoelt/wel geschikt voor als 1 van de 2 bronnen echt weggevallen is. )

Met 3 fase is het op moment alleen mogelijk via modbus met externe aansturing , door van accu naar nobatt te switchen en dan gaat het eigenverbruik van ~110-120W voor een 3 fase hybride terug naar ~30W standby.
AC blijft wel actief, maar is dan een doorschakeling van grid naar load.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
@creon Door hogere waarde in ToU tijdsblokken aan te houden
In on-grid mode is de Time of Use en de tijdsblokken actief, bij off grid is ToU niet actief en worden de power managment settings niet overschreven en val je terug naar low batt en shutdown setting.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RVerheijden
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14-09 06:52

RVerheijden

HU051MR.U44 HN091MR.NK5

Blijft de load draaien als er een firmware update wordt uitgevoerd?
Ik wil Deye de firmware laten upgraden het hele huis zit echter op de Load uitgang aangesloten. Of schakeld gebruikt hij op dat moment de bypass naar het grid?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
Met 3 fase is het op moment alleen mogelijk via modbus met externe aansturing , door van accu naar nobatt te switchen en dan gaat het eigenverbruik van ~110-120W voor een 3 fase hybride terug naar ~30W standby.
AC blijft wel actief, maar is dan een doorschakeling van grid naar load.
Dat werkt super, van rond 130 naar zelfs rond de 12 (volgens de modbus waarden):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ye-dj_lQciYVaIYeFXkDQeo8Pik=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7VAyL1wAtm7aGeXk4vwBlv9m.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 02:09
RVerheijden schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 14:45:
Blijft de load draaien als er een firmware update wordt uitgevoerd?
Ik wil Deye de firmware laten upgraden het hele huis zit echter op de Load uitgang aangesloten. Of schakeld gebruikt hij op dat moment de bypass naar het grid?
Je hebt een onderbreking van tenminste 2-3 minuten, vanwege reboot, off-line is vergelijkbaar met update via cloud.
Tijdens de uploaden wat veel langer duurt blijft systeem actief. (in rondje in midden waar normaal ON/OFF staat loopt een teller eerst met Axxx tijdens upload en Bxxx tijdens instal en daarna komt pas de reboot)

Als je naar een vrij recente firmware update er aandenken dat je HMI (MCU1 file) als eerste doet voor de main (MCU2 file).
Het kan ook zijn dat je dongle firmware, eerst moet updaten bij een oudere Deye die normaal niet de cloud gebruikt.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
Domba schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 14:21:
[...]

Met 3 fase is het op moment alleen mogelijk via modbus met externe aansturing , door van accu naar nobatt te switchen en dan gaat het eigenverbruik van ~110-120W voor een 3 fase hybride terug naar ~30W standby.
AC blijft wel actief, maar is dan een doorschakeling van grid naar load.
Enig bijkomend nadeel is dat de gridmode wijzigt en je ook door het donker gaat als je de load uitgang gebruikt. Dat is echt jammer :Y
Pagina: 1 ... 29 ... 44 Laatste