Het grote Deye inverter (en accu) topic

Pagina: 1 ... 25 ... 44 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-09 14:49
ybos schreef op zondag 17 november 2024 @ 13:31:
[...]

Lucht er doorheen trekken (wat ik nu doe) of doorheen blazen maakt niet zoveel uit lijkt me.
Als de garantie voorbij is haal ik de frontplaat eraf en maak daar ventilatie in denk ik.
Nee, je hebt gelijk.... ik dacht te lezen dat je van bovenaf lucht aan het inblazen was, dat zou minder goed werken dan aan de bovenzijde lucht wegtrekken.
Jou opstelling zou theoretisch zelfs beter moeten werken dan lucht inblazen. (Meer weerstand)
Heb je er een temperatuur gestuurde PMW op? Zo ja, vanaf welke temperatuur gaan de fan's aan en op welke temperatuur werken ze op 100%?
Voer je in de opstelruimte ook "koude" lucht toe / warme lucht af? Hoog energetisch stroomt altijd naar laag energetisch, dus lucht afvoeren zou (theoretisch) weer makkelijker moeten gaan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vlaario
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-09 14:50
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y513MqhUYsnptanXQKg-JPos8r4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GohSeBdmtscZ7CBpNlMtbqil.png?f=fotoalbum_large


zou de fans nog wat harder kunnen laten draaien zonder geluids overlast indien nodig,

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
vlaario schreef op zondag 17 november 2024 @ 13:47:
[...]


Ik heb van een oude pc waterkoeling de beugel met de 3 120mm fans op de ventilatie gaten aan de zijkant van mn deye geplakt en aangestuurd met een pwm controller op 50% dus lekker stil. nu gaan de haardroger herrie fans nooit meer aan en tijdens zware load wordt de temperatuur niet hoger dan 45 graden en schommelt normaal tussen de 30 en 40 graden :)
Ik lees zijkant. Dat is gok ik een kleiner model dan de 12K?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
BenSKIP schreef op zondag 17 november 2024 @ 13:47:
[...]


Nee, je hebt gelijk.... ik dacht te lezen dat je van bovenaf lucht aan het inblazen was, dat zou minder goed werken dan aan de bovenzijde lucht wegtrekken.
Jou opstelling zou theoretisch zelfs beter moeten werken dan lucht inblazen. (Meer weerstand)
Heb je er een temperatuur gestuurde PMW op? Zo ja, vanaf welke temperatuur gaan de fan's aan en op welke temperatuur werken ze op 100%?
Voer je in de opstelruimte ook "koude" lucht toe / warme lucht af? Hoog energetisch stroomt altijd naar laag energetisch, dus lucht afvoeren zou (theoretisch) weer makkelijker moeten gaan.
Ik heb nu 4 kleine fans bovenop, niet aangestuurd. Gewoon aan/uit. Misschien dat het debiet te laag is.

Ik heb deze fans:

https://www.reichelt.com/...PfoQjfRr0TWhoCMCsQAvD_BwE

Ik lees 21m3 per uur x 4. ik vermoed dat de luchtverplaatsing dan te laag is. Ik ga nog eens op de site grasduinen voor wat grotere en een PMW (niet bekend mee)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vlaario
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-09 14:50
ybos schreef op zondag 17 november 2024 @ 17:26:
[...]

Ik lees zijkant. Dat is gok ik een kleiner model dan de 12K?
SUN-8K SG01LP01 EU

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 16:36
vlaario schreef op zondag 17 november 2024 @ 13:47:
[...]


Ik heb van een oude pc waterkoeling de beugel met de 3 120mm fans op de ventilatie gaten aan de zijkant van mn deye geplakt en aangestuurd met een pwm controller op 50% dus lekker stil. nu gaan de haardroger herrie fans nooit meer aan en tijdens zware load wordt de temperatuur niet hoger dan 45 graden en schommelt normaal tussen de 30 en 40 graden :)
foto, video, manual, info ? :+ :+

Als ik hier boven de 5kw (ofzo?) ga met de accu gaat meteen de F16 ook aan...

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 16:36
vlaario schreef op zondag 17 november 2024 @ 13:50:
[Afbeelding]


zou de fans nog wat harder kunnen laten draaien zonder geluids overlast indien nodig,
Tot 60 graden is er niks aan de hand. Tot 70 zelfs niet, nagevraagd bij Deye.
50 is een heerlijke temp om te werken onder load. 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8aZOcxNrK07rRA8sm6Rz8Bawl_M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e6oMXgF5gAuGwroh38iuH0Hm.jpg?f=fotoalbum_large

ps: deze temps zijn (van battery weet ik t zeker) een soort van gemiddelde. Mijn cellen temp ligt namelijk iets/stukje lager dan die battery temps die hier in de grafiek staan. Denk dat dit ook voor de inverter temps geldt, in HA/SA kun je wel 4 of 5 Deye inverter temps vinden meen ik.

[ Voor 13% gewijzigd door PCJR op 18-11-2024 11:57 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • .Erik.
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-01 15:46
PCJR schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:53:
[...]


foto, video, manual, info ? :+ :+

Als ik hier boven de 5kw (ofzo?) ga met de accu gaat meteen de F16 ook aan...
5Kw per accu? Ik doe 5.6Kw met 1 pakket, en dat gaat best prima, 104A is het vgm.
Met een max temp van rond de 35 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vlaario
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-09 14:50
PCJR schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:53:
[...]


foto, video, manual, info ? :+ :+

Als ik hier boven de 5kw (ofzo?) ga met de accu gaat meteen de F16 ook aan...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SQtFf9L_Z87h7b6pWgY-v9d-mb8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fa7oSvqSnE6fzcxbJv11ucCo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/anwnQfTMrodhxAm9JJDZWAEBK2Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gFpxBxCd8P8GZSwt7Jzhlqo8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WMLuVgKLQqXUln4o3o635HVMMRE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fvEaxzAgYcphzdSd78eWHMO8.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • vlaario
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-09 14:50
Die ingbouwde fans kunnen echt niet als de inverter in huis hangt, net een vrouwenkleedkamer waar iedereen staat te fohnen. deze zijn stil tot 70%

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vlaario
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-09 14:50
De Fans zijn 120 mm, kleiner maken ze ook herrie en hebben geen debiet

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 16:36
Ik heb geen gaten aan de zijkant...

Bovenop heb ik straks 3 120mm iceberg, van die stille.

Op ali 2x een pwm printje besteld met een display en een temp probe. Is dat wat?

[ Voor 66% gewijzigd door PCJR op 18-11-2024 15:52 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 07-07 20:16
Hoi,

Best ingewikkelde materie, die Thuis accu.s

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZH1fyldrZk21R-u8AEhPNxzZsNo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qWYAeWptgfq2mnj2ZCOGRuTj.jpg?f=fotoalbum_large

is dit een goede keus voor mijn 10 kw Deye?
Prijs voor 15 kwh nog geen 1500 dollar via allibabba.

Ik vertrouw het eigenlijk niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
PCJR schreef op maandag 18 november 2024 @ 11:55:
[...]


Tot 60 graden is er niks aan de hand. Tot 70 zelfs niet, nagevraagd bij Deye.
Daar geloof ik eerlijk gezegd geen kap van, no offence. ;)
Die chinezen vertellen je alles om verder maar geen moeilijke vragen meer te krijgen.

Het is natuurlijk een relatief nieuw product, de toekomst zal het uitwijzen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 16:36
ybos schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:56:
[...]

Daar geloof ik eerlijk gezegd geen kap van, no offence. ;)
Die chinezen vertellen je alles om verder maar geen moeilijke vragen meer te krijgen.

Het is natuurlijk een relatief nieuw product, de toekomst zal het uitwijzen :)
Dit klopt wel denk ik, bij heel veel elektrische componenten staat dit ook als operating temperature enzo :) Vroegah pcb design gedaan :p

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vlaario
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-09 14:50
PCJR schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:51:
Ik heb geen gaten aan de zijkant...

Bovenop heb ik straks 3 120mm iceberg, van die stille.

Op ali 2x een pwm printje besteld met een display en een temp probe. Is dat wat?
Ik heb deze van ali geen temp regeling maar stel hem maximaal zonder dat hij mij stoortAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fT5aEv087Fu4Q4mK02b3Ptl7L38=/800x/filters:strip_exif()/f/image/g1Y2NXlMLHlq5WgtqPdc8Rfd.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-09 14:49
de caps zijn het meest gevoelige onderdeel van iedere omvormer. Deze moeten zo koel mogelijk blijven. Zie:
YouTube: The Longevity of a Hybrid Inverter | Maximise Solar Inverter Lifespa...
Met een PWM (PulseWidthModulation) kan je de toeren versnellen of vertragen door pulse te beinvloeden. Eigenlijk open/sluit je of langzaam of snel de stroomkring waarmee je de toeren kunt beïnvloeden.
Zo'n PWM module heb ik eerder gepost. Deze kan tot 3A aansturen. Een PWM is zuiniger dan een begrenzer die middels weerstanden werkt. Weerstanden creëren immers warmte en dat wil je nu niet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-09 14:49
PCJR schreef op maandag 18 november 2024 @ 15:51:
Ik heb geen gaten aan de zijkant...

Bovenop heb ik straks 3 120mm iceberg, van die stille.

Op ali 2x een pwm printje besteld met een display en een temp probe. Is dat wat?
Jep, je kunt fans op 3 standen programmeren.
uit
lage toeren en dan per temp omhoog
en max toeren bij temp.
Op youtube is er een goede video van te vinden.
PWM + sensor + fan + temperature (zoiets)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-09 14:49
Het getoonde printje is geen PWM maar variabele weerstand. (zie knop)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 10:10
Ik gebruik deze met een 3d geprinte behuizing en 4 fans van 120mm onder de omvormer (met 3d geprint frame),

https://nl.aliexpress.com/item/1005003404650673.html

3d behuizing pwm controller https://www.thingiverse.com/thing:6507400

3d fan houders onderkant omvormer: https://www.thingiverse.com/thing:6507400

[ Voor 33% gewijzigd door rvdgaag op 19-11-2024 09:47 ]

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vlaario
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-09 14:50
BenSKIP schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 00:25:
Het getoonde printje is geen PWM maar variabele weerstand. (zie knop)
toch echt een pwm controller.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2jea3GqzbC0D0Gw3mJdjxTkwtLY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/QjaY97GdHLE2De7WDR6bV5w8.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vlaario
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-09 14:50
knop is om pulse te manipuleren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vlaario
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-09 14:50
Printje word ook niet warm dus stook daar geen vermogen in af.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-09 14:49
Ik zie het ja. Maar niet temperatuur gestuurd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 28-08 15:05
Deye 12k 3 fase hoog voltage vraag voor compleet systeem.

Wat ben ik in een rabbit hole beland zeg haha. Had ik niet verwacht toen ik een huis kocht en ging kijken naar alleen zonnepanelen.

Status dusver. 20*580wp panelen op Oost-West met 15° helling. Jaarlijkse verwachte opbrengt 9500kwh. Maximale op een goeie dag tegen de 10kwh aan. Oost-West verdeeld over twee strings wat volgensmij kan met V en A van panelen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-bY9HkVL5O9PrQ2oWcPBks_RLMg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QNiQD7SnYHqUCdbdrRgUtKVS.jpg?f=fotoalbum_large

Zat te kijken naar een Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2. Kan ik tussen $1200 of €1500 krijgen, afhankelijk of ik hem mee bestel bij Greensun Solar of in EU koop.
Dus 3 fase en hoog voltage. Heb een 3*25A aansluiting thuis.

Batterijen:
Greensun Solar
35kwh - 358v 100ah $4921 + 1680$ verzend = $6601
https://m.alibaba.com/x/xrW1byi?ck=pdp

Of
GSO new energy
38kwh - 384v 100ah $4372 + $1556 verzend = $5931
https://m.alibaba.com/x/xCC0bKz?ck=pdp

Kan ik BTW terugkrijgen als ik het importeer?

Ik heb qua verbruik thuis 5000kwh jaarbasis.
Komt nog een 7kw warmtepomp bij die ±3000kwh op jaarbasis gebruikt. En nog 300liter boiler, maar weet zo even niet wat die gebruikt.

Als ik dan grof kijken naar Max benodigde vermogen is dat op momenten 7kw WP met Nominaal opgenomen vermogen van Max 2.5kw + 1kw rest + koken/wassen/vaat wat ook zo 8kw max kan zijn(zet het uiteraard niet allemaal tegelijk aan) . Klopt dit een beetje?

Is de 12K dan genoeg?
En ik zou uiteraard gebruik maken van day ahead prijzen om goedkoop in te kopen als er te weinig zon is. En willen handelen op dynamische prijzen omdat de accu redelijk wat kwh heeft en voor hoog voltage ook makkelijk in en uit kan stromen correct? Verwacht hier geen vetpot uit uiteraard.

Hoe ziet dit totaalplaatje er uit? Mis ik nog iets?
Doordat alles hoog volt en DC is aan achterkant heb je ook hogere efficiëntie als ik het goed begrijp.

En koppelen met Home Assistant kon zag ik. Omdat de inverter natuurlijk aangestuurd moet worden van buitenaf om maximaal er gebruik van te maken.

[ Voor 9% gewijzigd door magin12 op 22-11-2024 15:25 ]

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@magin12 Kijk eerst even in de datasheet van die warmtepomp of die 7kw thermisch is of electrisch opgenomen vermogen is onder normale omstandigheden of ook incl het noodverwarmings spiraal voor extreme kou en tijdens storingen.

Want je verwacht maar 3000kWh verbruik en dat klikt meer als thermisch vermogen, electrisch enkel de WP zou het maar iets meer dan 400 draaiuren op max. zijn.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 28-08 15:05
@Domba Nominaal opgenomen vermogen van Max 2.5kw valt idd wel mee.

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 07-07 20:16
Ik denk er sterk over om via Alibabba een 15.5 kwh batterij te kopen.
1400 dollar met Eve cellen. gebruikt Canbus etc. en compatible met mijn 10 kw Deye.
10 jaar garantie.
Ik vroeg om een extra BMS, zodat ik deze kan vervangen als ie stuk gaat, maar daarvoor willen ze dan 122 dollar hebben. :-)
Even praktisch gezien, ik weet niet 100% hoe deze BMS bevalt, maar ik kan toch altijd zelf een andere (wellicht uitgebreidere) BMS aansluiten?
De kast en Cellen zijn immers redelijk standaard.
Of werkt dat zo niet?

https://www.alibaba.com/p...may_like.3.fa3468b7443Dhl

[ Voor 12% gewijzigd door Robbie-1 op 23-11-2024 12:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-09 14:49
In theorie heb je gelijk dat het wel zo werkt. Alleen de montage is per BMS anders.
Net even andere stekkers/montage plek.
Veel voorkomende BMS'n zijn Seplos, JBD en JK.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 28-08 15:05
Als vervolg op mijn post.

Even aan het rekenen geweest voor de SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2

580w Panelen, 10 op Oost en 10 op West geven per string.
Array VMP (Temp Compensated) 477.0 Volts
Array VOC (Temp Compensated) 531.9 Volts
Array IMP 14.35 Amps
Array ISC 15.21 Amps

Inverter kan Max PV input Voltage van 1000V hebben, als beide strings op oost zouden liggen had je max 1060valt bij -15 temp, maar omdat het Oost-West ligt kom je daar dus niet op.
Inverter heeft ook Max Operating PV Input Curren (A) van 26+20, en met IMP van 14,35 en ISC van 15.21 blijf ik daar dus ook onder!

Max clear sky opbrengst ligt ergens rond de 8900w dus kom niet aan de max pv input power van 15600w

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 07-07 20:16
BenSKIP schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 13:38:
In theorie heb je gelijk dat het wel zo werkt. Alleen de montage is per BMS anders.
Net even andere stekkers/montage plek.
Veel voorkomende BMS'n zijn Seplos, JBD en JK.
Ik heb wat meer info gevonden.
https://www.alibaba.com/p...gr.41413.1.1b107121mKe6y7

is dit nou een kloon of zo van een van bovenstaande uitvoeringen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-09 14:49
Ik ken deze merknaam niet, de BMS komt mij wel bekend voor,maar durf niet te zeggen welke het is.
Het kan zijn dat het door deze verkoper 'voor de leuk' een andere naam gehad heeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
Robbie-1 schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:43:
Ik denk er sterk over om via Alibabba een 15.5 kwh batterij te kopen.
1400 dollar met Eve cellen. gebruikt Canbus etc. en compatible met mijn 10 kw Deye.
10 jaar garantie.
Ik vroeg om een extra BMS, zodat ik deze kan vervangen als ie stuk gaat, maar daarvoor willen ze dan 122 dollar hebben. :-)
Even praktisch gezien, ik weet niet 100% hoe deze BMS bevalt, maar ik kan toch altijd zelf een andere (wellicht uitgebreidere) BMS aansluiten?
De kast en Cellen zijn immers redelijk standaard.
Of werkt dat zo niet?

https://www.alibaba.com/p...may_like.3.fa3468b7443Dhl
Verzendkosten gezien :? ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 07-07 20:16
BenSKIP schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 20:17:
Ik ken deze merknaam niet, de BMS komt mij wel bekend voor,maar durf niet te zeggen welke het is.
Het kan zijn dat het door deze verkoper 'voor de leuk' een andere naam gehad heeft.
Volgens de sales manager is het een JBD.

Dan lijkt deze deal wel safe toch?

Verzendkosten van de hele set is trouwens 300 euro incl. Vat
Daarmee komt de deal uit op 1400 euro. (ik laat ook nog een extra heater van 43 dolar inbouwen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 10:10
Ik zeg altijd bij Chinese handel, bij twijffel niet doen. Chinezen liegen en bedriegen alles wat maar los en vast zit als het handel oplevert (cultureel dingetje). Je bent ver weg dus moeilijk te verhalen als het niet klopt.

Deye 12kW Hybrid, 8,77 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-09 14:49
Bijna alles wat je koopt zou dit dan spelen, want het meeste wordt nog steeds in de lage lonen landen geproduceerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Voor de experts, nog steeds problemen, niet met de aardlek, maar wel met uitval.(voor een minuutje, maar toch)
Foutcode is overload current. Ofwel teveel ampere, even bekeken en ik lees 27A is de max en daar kom ik aan bij defrost van de wp. Installateur is overtuigd dat het software is, maar ik denk dat het gewoon echt de max is.
Vreemd genoeg gaat de panasonic WP bij defrost ook in de buitenunit een heater aanschakelen, en de amps lopen op tot 26A. Vreemd dat panasonic zoiets maakt. Dacht dat het 3 fase was, want wel achter drie fase groep, maar in omgekeerde richting gaan de amperes de lucht in.
Maar ik lees dat 27A de max is voor de 12kW inverter. Iemand een idee hoe op te lossen? Ik kan alle groepen van die fase omzetten, hoewel dat best een klusje is om een 1 a 2 A te verzetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
gtv6 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 20:29:
Voor de experts, nog steeds problemen, niet met de aardlek, maar wel met uitval.(voor een minuutje, maar toch)
Foutcode is overload current. Ofwel teveel ampere, even bekeken en ik lees 27A is de max en daar kom ik aan bij defrost van de wp. Installateur is overtuigd dat het software is, maar ik denk dat het gewoon echt de max is.
Vreemd genoeg gaat de panasonic WP bij defrost ook in de buitenunit een heater aanschakelen, en de amps lopen op tot 26A. Vreemd dat panasonic zoiets maakt. Dacht dat het 3 fase was, want wel achter drie fase groep, maar in omgekeerde richting gaan de amperes de lucht in.
Maar ik lees dat 27A de max is voor de 12kW inverter. Iemand een idee hoe op te lossen? Ik kan alle groepen van die fase omzetten, hoewel dat best een klusje is om een 1 a 2 A te verzetten.
Is dit tijdens netparallel of in off grid modus? Want de Deye zou geschikt moeten zijn voor 45A (oid) doorvoer. Tenminste, dat staat op de typeplaat meen ik.

edit:
edit 2: hmmm foto leek op de telefoon scherper, maar er staat: max continous AC passthrough: 45A )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxOal2_GbzJUDYXxsB0Ygh4-CEM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/xlMO94HvNuHKfAShsKG228gU.jpg?f=user_large

[ Voor 12% gewijzigd door ybos op 26-11-2024 20:52 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
ybos schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 20:46:
[...]

Is dit tijdens netparallel of in off grid modus? Want de Deye zou geschikt moeten zijn voor 45A (oid) doorvoer. Tenminste, dat staat op de typeplaat meen ik.
Het huis is aangesloten op de load, idd ik lees ook 45A als max. Maar het gebeurt tijdens on grid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
gtv6 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 20:52:
[...]


Het huis is aangesloten op de load, idd ik lees ook 45A als max. Maar het gebeurt tijdens on grid.
Het is wel zo dat er een max bepaalde onbalans tussen de fasen mag zijn, die heb ik zo niet paraat. Ik vermoed dat het hitte-element 1 fase is, misschien gaat de Deye daarom over zijn nek :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@gtv6 Ik heb oudere Panasonic monoblok's, het bijspring van heater is wel uit te schakelen voor regulier gebruik, maar als het de veiligheids functie is, dat werkt het jaar rond alleen als je een buffer hebt en voldoende flow.

Voor defrosten is energie benodigd en die wordt aan waterzijde onttrokken, bij oude monoblokken gaat circulatiepomp op max toeren, maar welke flow, dat is sterk afhankelijk van de weerstand in de leidingen en heater gaat aan als inlet temperatuur te laag wordt of verschil tussen inlet/outlet te groot wordt.
Buffer zorgt voor voldoende warmte beschikbaar en ontwerp leiding (diameter/bochten etc ) voor voldoende flow

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
ybos schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 20:53:
[...]

Het is wel zo dat er een max bepaalde onbalans tussen de fasen mag zijn, die heb ik zo niet paraat. Ik vermoed dat het hitte-element 1 fase is, misschien gaat de Deye daarom over zijn nek :?
Scheefbelasting afhankelijk van gebruikte firmware, de meest recente <5kW
FW1147 = 4700W
FW1144= 4250W

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
Domba schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 20:56:
[...]

Scheefbelasting afhankelijk van gebruikte firmware, de meest recente <5kW
FW1147 = 4700W
FW1144= 4250W
Ik had al zo'n vermoeden dat jij dit als parate kennis zou hebben, of in ieder geval zo boven water zou hebben _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Domba schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 20:54:
@gtv6 Ik heb oudere Panasonic monoblok's, het bijspring van heater is wel uit te schakelen voor regulier gebruik, maar als het de veiligheids functie is, dat werkt het jaar rond alleen als je een buffer hebt en voldoende flow.

Voor defrosten is energie benodigd en die wordt aan waterzijde onttrokken, bij oude monoblokken gaat circulatiepomp op max toeren, maar welke flow, dat is sterk afhankelijk van de weerstand in de leidingen en heater gaat aan als inlet temperatuur te laag wordt of verschil tussen inlet/outlet te groot wordt.
Buffer zorgt voor voldoende warmte beschikbaar en ontwerp leiding (diameter/bochten etc ) voor voldoende flow
Het is hier een 12 kW splitunit met een heater buiten volgens schema en een booster in de binnenunit.
In de handleiding vind ik deze heater (buiten) niet qua instellingen, ik kan mij feitelijk alleen een carterverwarming voorstellen. Maar bij defrost gaat het op die fase wel naar meer dan 6 kW.(volgens schermpje dan) De panasonic is wel een ouder type inmiddels 10 jaar oud.
De Deye is een 12 kW.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • .Erik.
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-01 15:46
Domba schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 20:56:
[...]

Scheefbelasting afhankelijk van gebruikte firmware, de meest recente <5kW
FW1147 = 4700W
FW1144= 4250W
Wel vervelend dat ze steeds lopen te sleutelen aan die scheefvermogens, als het in de ene firmware kan dan moet het in de andere ook kunnen zou je zeggen.

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16-09 23:48
gtv6 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 21:28:
[...]


Het is hier een 12 kW splitunit met een heater buiten volgens schema en een booster in de binnenunit.
In de handleiding vind ik deze heater (buiten) niet qua instellingen, ik kan mij feitelijk alleen een carterverwarming voorstellen. Maar bij defrost gaat het op die fase wel naar meer dan 6 kW.(volgens schermpje dan) De panasonic is wel een ouder type inmiddels 10 jaar oud.
De Deye is een 12 kW.
Ik weet natuurlijk niet over welke Panasonic het gaat (F of G serie), maar bij de 3-fase modellen kun je de backup heater op 3, 6 of 9kW instellen (3kW per fase) en bij de T-cap gebruikt de buitenunit de compressor als verwarmingsunit. Ik kan me niet voorstellen dat er een situatie is dat de pana op 3 fasen 27A trekt. Dat is 18kW!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
FransvWoerkom schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:09:
[...]

Ik weet natuurlijk niet over welke Panasonic het gaat (F of G serie), maar bij de 3-fase modellen kun je de backup heater op 3, 6 of 9kW instellen (3kW per fase) en bij de T-cap gebruikt de buitenunit de compressor als verwarmingsunit. Ik kan me niet voorstellen dat er een situatie is dat de pana op 3 fasen 27A trekt. Dat is 18kW!
Ja ik dacht ook dat het draaistroom was, zit wel op een 3 fase groep, maar alles is 230v WH-SDF12C6E5 WH-UD12CE5-A dat is het type.
Ja vreemd om dit single fase uit te voeren, maar t is wel zo.
De fase van de compressor wordt ook opgegeven als max 24A en dan nog 26A op een andere fase voor de interne heater. Maar het is niet de heater die het doet.
Dan nog wat ander verbruik op die fase en je bent er.

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16-09 23:48
gtv6 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:57:
[...]


Ja ik dacht ook dat het draaistroom was, zit wel op een 3 fase groep, maar alles is 230v WH-SDF12C6E5 WH-UD12CE5-A dat is het type.
Ja vreemd om dit single fase uit te voeren, maar t is wel zo.
De fase van de compressor wordt ook opgegeven als max 24A en dan nog 26A op een andere fase voor de interne heater. Maar het is niet de heater die het doet.
Dan nog wat ander verbruik op die fase en je bent er.
Aha. De enkelfase pana's zijn echt bedoeld voor enkelfase aansluitingen. In vele buitenlanden is een 100A 1-fase aansluiting normaal. In Nederland zijn toch nog steeds mensen die denken dat het handig is om enkelfase machines te verdelen over hun drie fasen.

Je hebt waarschijnlijk een binnenunit met een 6kW backup heater. Kun je die niet instellen of modificeren tot een 1,5 of 3kW heater? Of gewoon buiten gebruik stellen? Tenslotte heb je met een bibloc geen water in de buitenunit. En als je genoeg water binnen hebt, lukt een defrost ook wel.

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Technisch gezien moet een grid verbonden omvormer geen probleem hebben met scheve belasting op een enkele fase, dat is het probleem van de energieleverancier en die wordt echt niet warm of koud van een enkel huishouden met 20A onbalans.

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
jadjong schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:37:
Technisch gezien moet een grid verbonden omvormer geen probleem hebben met scheve belasting op een enkele fase, dat is het probleem van de energieleverancier en die wordt echt niet warm of koud van een enkel huishouden met 20A onbalans.
Het kan ook met bepaalde oudere firmware versies, er zijn er zelfs versies die ook off-grid ~11kW kunnen leveren op 1 fase uit accu en PV voor enige tijd tot door de warmteontwikkeling deze gereduceerd wordt.

Wat ontbreekt is de changelog, die Deye zelf niet publiceert voor eindgebruikers, waarom bepaalde limits zijn aangepast voor welke set-ups. (vanwaar uit de wereld het verzoek komt)
Er is wel technische detail info van Deye voor hun officiele verkopers die in de distributieketen /installatie training circuit blijft hangen en die hebben geen belang bij verdere verspreiding

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
FransvWoerkom schreef op donderdag 28 november 2024 @ 14:13:
[...]

Aha. De enkelfase pana's zijn echt bedoeld voor enkelfase aansluitingen. In vele buitenlanden is een 100A 1-fase aansluiting normaal. In Nederland zijn toch nog steeds mensen die denken dat het handig is om enkelfase machines te verdelen over hun drie fasen.

Je hebt waarschijnlijk een binnenunit met een 6kW backup heater. Kun je die niet instellen of modificeren tot een 1,5 of 3kW heater? Of gewoon buiten gebruik stellen? Tenslotte heb je met een bibloc geen water in de buitenunit. En als je genoeg water binnen hebt, lukt een defrost ook wel.
In de instellingen kan ik de heater niet regelen naar lager vermogen of uitzetten. In de bekabeling kan ik hem wel halveren naar 3 kW. Het is welliswaar een 230 unit, maar wel drie aparte voedingen benodigd. Tja ik had liever een 3 fase, maar ja hij is 10 jaar, maar zal nog een 5 jaar meegaan als het goed is.
Het is idd niet in NL maar in Polen, maar hier is drie fasen redelijk de standaard voor huizen.

Helaas is mijn installateur niet echt thuis in de Deye, hoewel ze die wel dagelijks ophangen volgens de berichten, maar alle kennis moet van Deye Poland zelf komen.

Ik heb al weer twee weken toestemming van de netbeheerder om ook te exporteren, maar kennelijk lastig om die zero export uit te vinken. Ik vermoed wel dat dan veel problemen over zullen zijn.

Huidig gaat het niet goed met het gebruik van de accu, voorbeeld, productie pv 2 kW, afname huis 5 kW dan gaat de accu laden voor 20 sec en daarna ontladen voor 20 sec enz enz. lijkt mij geen juist gebruik van de accu.
En zonder pv productie gaat de ventilator aan bij verbruik meer dan 4 kW, dus de verliezen zijn er.

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
gtv6 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 19:04:
[...]
Huidig gaat het niet goed met het gebruik van de accu, voorbeeld, productie pv 2 kW, afname huis 5 kW dan gaat de accu laden voor 20 sec en daarna ontladen voor 20 sec enz enz. lijkt mij geen juist gebruik van de accu.
En zonder pv productie gaat de ventilator aan bij verbruik meer dan 4 kW, dus de verliezen zijn er.
Ik heb wat meer info nodig,
Ik ga uit van dat je SOC-sturing gebruikt en dat het optreedt als SOC die van ToU ingestelde voor het tijdsblok bereikt heeft.

-als eerste wat zijn de Battery float/absorption/equalization charge voltage's
Niet dat je de Deye default instelling voor een 16S accu gebruikt voor een 15S (1 cel verschil, met 3,2V lagere spanningen voor hele pack )

Eenmalig alle correcte voltage's controleren door in battery settings op "use Batt V" in te stellen en daar de
instellingen in te vullen.

Het kan ook een gebrekkig communicatie met accu (kabel/protocol) zijn, dan valt Deye ook terug naar VBatt
(voltage sturing heeft geen communicatie met accu nodig)

Edit:Ook eventuele dipswitch settings controleren, dat voor CANbus het juiste aantal modules /accu's goed staat.

[ Voor 4% gewijzigd door Domba op 28-11-2024 21:54 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Dit zijn alle settings, ik heb nog wat langer gekeken naar het schermpje en wat er gebeurt is dat alle energie van het dak naar de batterij gaat en zodra er wat beschikbaar is dit weer aan de load geeft.

Parametergroep Parameteritem Parameterresultaat Laatste updatetijd
Batterij-instelling Batt Type BMS Lithium Batt 2024-11-29 10:19:56 UTC +01:00
Batterij capaciteit 200Ah
Max een lading 60A
Max een ontlading 50A
Batt-uitschakeling % 15%
Batt herstart % 60%
Batterij bijna leeg % 60%
Batterij activeren Uitschakelen
Lithium-modus 0
Netlading Inschakelen
Gen Charge Uitschakelen
Grid Signaal Uitschakelen
Gen Signal Uitschakelen
Netstart% 15%
Raster Start A 40A
Batt Leeg V 45V
Gen Max Run Time 24h
Gen Down Time 0h
Batt Charge Efficiency 99%
Batt Resistance 12mΩ
Gen Force Uitschakelen
System Work Mode-1 limiet controlefunctie Geen export om te laden 2024-10-29 16:51:57 UTC +01:00
Solar verkopen Uitschakelen
Setup 1111111
Max. zonne-energie 12000W
Max. Verkoopvermogen 12000W
Energiepatroon Batt eerste
Geen exportvermogen 20W
System Work Mode-2 Time of Use ON 2024-10-28 14:16:43 UTC +01:00
Spain Mode Enable OFF
SOC2 20%
Time 1 Grid Charge OFF
Time 1 Gen OFF
Time 1 GM OFF
TIme 1 BU OFF
TIme 1 CH OFF
Time 2 Grid Charge OFF
Time 2 Gen OFF
Time 2 GM OFF
TIme 2 BU OFF
TIme 2 CH OFF
Time 3 Grid Charge OFF
Time 3 Gen OFF
Time 3 GM OFF
TIme 3 BU OFF
TIme 3 CH OFF
Time 4 Grid Charge OFF
Time 4 Gen OFF
Time 4 GM OFF
TIme 4 BU OFF
TIme 4 CH OFF
Time 5 Grid Charge OFF
Time 5 Gen OFF
Time 5 GM OFF
TIme 5 BU OFF
TIme 5 CH OFF
Time 6 Grid Charge OFF
Time 6 Gen OFF
Time 6 GM OFF
TIme 6 BU OFF
TIme 6 CH OFF
Selling Mode Time 1 01:00
Selling Mode Time 2 05:00
Selling Mode Time 3 09:00
Selling Mode Time 4 13:00
Selling Mode Time 5 17:00
Selling Mode Time 6 21:00
Time1 GPS 12000W
Time2 GPS 12000W
Time3 GPS 12000W
Time4 GPS 12000W
Time5 GPS 12000W
Time6 GPS 12000W
Time 1 SOC1 20%
Time 2 SOC1 20%
Time 3 SOC1 20%
Time 4 SOC1 20%
Time 5 SOC1 20%
Time 6 SOC1 20%
Grid Code Selection Rastermodus General Standard 2024-11-13 15:54:37 UTC +01:00
Netfrequentie 50Hz
IT system-neutral is not grounded Disable
Fasetype 0 240 120
Raster niveau LN:230VAC LL:398VAC
Grid Setting-Connect Grid  V High(Normal) 265V 2024-11-13 15:55:31 UTC +01:00
Grid  V Low(Normal) 185V
Grid Hz High(Normal) 51.5Hz
Grid Hz Low(Normal) 48Hz
Normal Ramp rate 10s
Grid  V High(Reconnect) 263V
Grid  V Low(Reconnect) 187V
Grid Hz High(Reconnect) 51.3Hz
Grid Hz Low(Reconnect) 48.2Hz
Reconnect Ramp rate 600s
PF 1
Grid Reconnection time 60s
Grid Setting-IP Protection Over voltage U N/A N/A
U< 1 N/A
U< 1 Trip delay N/A
U> 1 N/A
U> 1 Trip delay N/A
F< 1 N/A
F< 1 Trip delay N/A
F> 1 N/A
F> 1 Trip delay N/A
U< 2 N/A
U< 2 Trip delay N/A
U> 2 N/A
U> 2 Trip delay N/A
F< 2 N/A
F< 2 Trip delay N/A
F> 2 N/A
F> 2 Trip delay N/A
U< 3 N/A
U> 3 N/A
F< 3 N/A
F> 3 N/A
Grid Setting-F(W) F(W) N/A N/A
Grid Setting-V(W)V(Q) V(W) N/A N/A
V(Q) N/A
Grid Setting-P(Q)P(F) P(Q) N/A N/A
P(F) N/A
SmartLoad-installatie SmartLoad-installatie Generator-ingang 2024-10-28 14:17:47 UTC +01:00
GEN verbinden met Grid-ingang Uitschakelen
Standaard instelling AM PM Uitschakelen 2024-10-29 16:54:50 UTC +01:00
Automatisch dimmen Inschakelen
Systeemtijd 2024-10-29 16:54:08
Fabrieksinstellingen Uitschakelen
Tijd synchroniseert Inschakelen
PIEP Uitschakelen
Advanced Function-1 ARC-instellingen UIT 2024-10-29 16:55:46 UTC +01:00
Gen piekscheren Uitschakelen
Gen piekscherende powe 8000W
Grid peak-shaving Uitschakelen
Grid piek-scheervermogen 8000W
GBS-stop Uitschakelen
Parallel Uitschakelen
Apparatuurmodus Slaaf
Modbus-SN 0
DRM Disable
Signal Island Mode Disable
Backup Delay 0S
CT ratio 2000:1
EX_MeterCT Uitschakelen
Meter Select N/A
Asymmetric phase feeding Disable
Advanced Function-2 DC 1 for WindTurbine N/A N/A
DC 2 for WindTurbine N/A

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@gtv6 Dat zijn niet alle installatie settings.
Slecht 1 van de 6 voltage settings. alleen de shutdown van 45V voor een 16 LFP cellen accumodule,

Wat opmerkelijk is de accu leeg setting van 60% SOC, als of er een geforceerde poging is gedaan wordt om accu in sleepmode te krijgen en niet meer naar een normale waarde teruggezet, die doet gekke dingen als de firmware geen sleepmode heeft en werkelijk SOC er onderkomt.

Het gaat hierom hardware installatie settings, die moeten overeenkomen met de accu die je hebt aangesloten.
Daarvoor zet je in battery settings deze op BattV en ga naar je 3e pagina 2x pijltje naar beneden.

In documentatie van je accu zoek je op het aantal LFP cellen, dat je accu pack heeft, of het max voltage als accu vol is en vergelijk die met hoogste voltage op die 3e pagina "battery settings".

Edit : voor battery setting op lithium
Eveneens op de 3e pagina 2x pijltje naar beneden vindt je de settings voor SOC shutdown, low Batt en restart. deze kunnen het beste 3% of meer oplopend verschillend van elkaar te zijn en voor gewoon gebruik alle drie lager dan SOC range waarin normaal je accu wilt gebruiken.
Als dat 20-90% SOC is dan zijn deze kleiner dan 20%.

[ Voor 18% gewijzigd door Domba op 29-11-2024 11:08 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16-09 23:48
gtv6 schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 10:25:
Dit zijn alle settings, ik heb nog wat langer gekeken naar het schermpje en wat er gebeurt is dat alle energie van het dak naar de batterij gaat en zodra er wat beschikbaar is dit weer aan de load geeft.

Parametergroep Parameteritem Parameterresultaat Laatste updatetijd
Batterij-instelling Batt Type BMS Lithium Batt 2024-11-29 10:19:56 UTC +01:00

[...]
Asymmetric phase feeding Disable
Advanced Function-2 DC 1 for WindTurbine N/A N/A
DC 2 for WindTurbine N/A
Was het oorspronkelijke probleem niet dat 1 fase net boven de 25A komt? Zou het dan niet helpen "Asymmetric phase feeding" te enablen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
Je schrijft:
Batt herstart % 60%
Batterij bijna leeg % 60%

Doet hij dat pendelgedrag ook rond dit accupercentage van 60%?
Dan lijkt het erop dat de Load gevoed word uit de accu, tot het percentage lager is dan de 60%
*He verrek, accu bijna leeg -> solar de accu in (vanaf 59%)
Accu laad op tot 60%
*He verrek, de startwaarde voor accu activeren is gehaald, dus load weer voeden uit de accu.

Zou hij niet daarom pendelen?
Ik zou accu bijna leeg op 17% zetten, paar procent hoger dan je 15% waarde voor accu leeg.
En dan de herstartwaarde op iets van 25% oid?
Lijkt me dat het pendelen dan voorbij moet zijn :?

[ Voor 3% gewijzigd door ybos op 29-11-2024 11:11 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@ybos Eerst de settings voor de hardware op orde. daarna de lowbatt en restart, die ook het pendelen kunnen veroorzaken.

Ik ben vrij zeker dat die een nominaal 48,0V accu module (15 cellen) heeft aangesloten en dat de accu's settings nog ingesteld staan op voor een nominaal 51,2V. (16 cellen).

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Moeilijke info allemaal, maar nominaal volt is idd 48V, Het is een Vtac 9,6 kWh.
Meer settings heb ik niet, dit komt uit solarman smart, zal wel minder zijn dan Deye.
Die 60% dat heb ik gedaan om daadwerkelijk als noodstroom te kunnen functioneren, anders heb ik alsnog niets. Stond op 20% maar dan zit er dus nooit iets in de accu.
Maar lithium is geselecteerd, dan regelt de bms van de accu toch alles?
Dat herstart percentage dat werkt zo bij zo niet volgens mij, eerder stond minimum op 20% en herstart op 50% en precies gelijk gedrag.

[ Voor 14% gewijzigd door gtv6 op 29-11-2024 12:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roel1.9GJ
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 07:13
Hallo Tweakers,
Ik ben mij aan het inlezen over de Deye in combinatie met een Thuisaccu. Ik heb inmiddels al veel waardevolle informatie gevonden op dit en andere tweakers forums, waarvoor dank!

Nu is mijn situatie als volgt:
Ik wil graag een Deye-12k-SG04LP3 gaan installeren. Ik bezit reeds over 32 stuks IBC MonoSol panelen van 250Wp die zijn gemonteerd op een Oost dak onder een hoek van 28 graden in 2012. Deze panelen hebben een Uocv van 37.9V en een Isc van 8.75A en zijn momenteel via 2 strings aangesloten op een SMA-8k-1F.

Verder wil ik graag op mijn west-dak van 30 graden nog graag 25 stuk Ja Solar 445Wp installeren. Deze hebben een Uocv van 39,1V en een Isc van 14.48A. Ik zit eraan te denken om de 25 Ja-Solar panelen verdeeld over twee strings (12+13) op de MPPT PV1 aan te sluiten Hiermee blijf ik dan onder de 800V en de 34A conform de specsheet.  

Als ik de bestaande panelen op het oost-dak in één string op de PV2 van de Deye zou zetten ga ik ruimschoots over de 800V heen. Nu lees ik dat het onder voorwaarden mogelijk is om twee strings parallel aan te sluiten. Als ik dit zou doen kom ik op een Uocv van 606V en een Isc van 17,5A uit. Deze laatste is conform de spec-sheet 0,5A te hoog. 

Dingetje om te vermelden is dat ik schaduw heb van de punt/spits van het dak van mijn buurman op het oosten. Deze schaduw beweegt zich met name over de onderste twee rijen van de panelen. Deze liggen nu in 4 rijen van 8 in portrait. (in zomer als zon hoger staat alleen over onderste rij schaduw). In de specsheet van de IBC panelen kan ik verder niets terugvinden over eventuele bypass-diodes.
Verder is het zo dat mijn Westdak ongeveer 2 meter hoger ligt dan het oost-dak. Dus zodra de zon het zuiden heeft gepasseerd komt de bovenste rij in de schaduw te liggen en naarmate de zon ondergaat ook de andere rijen. Dus geen mooie gauss-curve in de dagopbrengst maar deze zakt na ~12:00 dus relatief snel.
P.S. op het westdak zit er nog een schoorsteentje van een openhaard dat ook nog voor ietwat schaduw zorgt. Verder geen schaduw op het westen van bomen of buren.

Nu heb ik twee vragen waar ik graag jullie mening over wil:
1) Gaat dit werken met die theoretische Isc van 17,5A. Ik zeg theoretisch omdat het dus een Oost-dak betreft in combinatie met schaduwwerkingen, dus vermoed dat ik deze in de praktijk niet zal halen.
2) In theorie zou ik ook over de maximale DC-input power heen kunnen gaan. 32x250Wp+25x445Wp=8.000+11.125=19.125W. Als ik rekening houd met de locatie midden limburg en de dakhoek zou ik het maximale Wp vermogen bijvoorbeeld kunnen  vermenigvuldigen met 80%. Dus 19.125x0,8=15.300W. Deze benadering klopt ongeveer met de hoogste waarde die ik hier ooit heb gemeten op 14-6-2015 om 11:30 heb ik 6.288W gemeten.

Als ik nog iets anders over het hoofd zie, verneem ik het natuurlijk ook graag.

|| Solar 8kWp oost + 11kWp west + Deye 12K-SG04LP3-EU + 45kWh LiFePo4 Seplos || Panasonic 5kW monoblock || Hyundai Ioniq 38kW || Alfen laadpaal ||


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@gtv6 De BMS bewaakt de max limieten,
De Deye zorgt voor de gebruiks verdeling en houdt daarbij rekening en waar binnen je deze wilt gebruiken.

De VTAC 9,6kWh is een 15 cel module, met max spanning van 54,6V, waar Deye streeft naar waarden die deels niet binnen deze max limieten liggen, alleen de communicatie van de SOC#) zorgt dat het als nog binnen de grenzen blijft , zoals naar max spanning 57- 58V, streeft , wat door de BMS uiteraard wordt geblokkeerd of met eerder een warning level, de laadstroom wordt gereduceerd tot 10A max ipv de tot de max ingestelde.
(de Batt Resistance in Deye corrigeert voor de weerstanden in de bekabeling, met een nog iets hogere uitgangsspanning, als compensatie voor de spanningsval)

#) SOC is een relatieve waarde die met de tijd verloopt bij meeste BMS-en, zolang de communicatie er is ontspoort deze niet.
De in en uit accu stromen worden meestal gemeten, echter deze meet niet de verliezen in de cellen en bekabeling achter de BMS, via een benadering wordt er zo goed als mogelijk rekening meegehouden in de firmware van de BMS, maar die verliezen zijn sterk afhankelijk van het gebruik, kwadratisch van de stroom en die heel kleine verschillen sommeren.

Bij de meeste verloopt de bovengrens, daar verliezen fractie groter zijn, vanwege minimaal materiaal gebruik (100% SOC is dan geen 58.0v of 54.8V meer, maar lager ),
Bij mij verloopt met Seplos (BMS-en) juist de ondergrens, daar de benadering in de BMS iets groter is dan mijn werkelijke verliezen achter de BMS (ivm DIY, intern 70mm2),
Door de Batt Resistance 12mΩ (12=default), steeds iets lager dan de werkelijke gemeten waarde in te vullen, (in BMS als ook Deye), een eventuele re-calibratie van de SOC is inmiddels > 1 jaar ( >400 cycles) voor al mijn 5 modules die ik gebruik.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Domba schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 12:45:
@gtv6 De BMS bewaakt de max limieten,
De Deye zorgt voor de gebruiks verdeling en houdt daarbij rekening en waar binnen je deze wilt gebruiken.

De VTAC 9,6kWh is een 15 cel module, met max spanning van 54,6V, waar Deye streeft naar waarden die deels niet binnen deze max limieten liggen, alleen de communicatie van de SOC#) zorgt dat het als nog binnen de grenzen blijft , zoals naar max spanning 57- 58V, streeft , wat door de BMS uiteraard wordt geblokkeerd of met eerder een warning level, de laadstroom wordt gereduceerd tot 10A max ipv de tot de max ingestelde.
(de Batt Resistance in Deye corrigeert voor de weerstanden in de bekabeling, met een nog iets hogere uitgangsspanning, als compensatie voor de spanningsval)

#) SOC is een relatieve waarde die met de tijd verloopt bij meeste BMS-en, zolang de communicatie er is ontspoort deze niet.
De in en uit accu stromen worden meestal gemeten, echter deze meet niet de verliezen in de cellen en bekabeling achter de BMS, via een benadering wordt er zo goed als mogelijk rekening meegehouden in de firmware van de BMS, maar die verliezen zijn sterk afhankelijk van het gebruik, kwadratisch van de stroom en die heel kleine verschillen sommeren.

Bij de meeste verloopt de bovengrens, daar verliezen fractie groter zijn, vanwege minimaal materiaal gebruik (100% SOC is dan geen 58.0v of 54.8V meer, maar lager ),
Bij mij verloopt met Seplos (BMS-en) juist de ondergrens, daar de benadering in de BMS iets groter is dan mijn werkelijke verliezen achter de BMS (ivm DIY, intern 70mm2),
Door de Batt Resistance 12mΩ (12=default), steeds iets lager dan de werkelijke gemeten waarde in te vullen, (in BMS als ook Deye), een eventuele re-calibratie van de SOC is inmiddels > 1 jaar ( >400 cycles) voor al mijn 5 modules die ik gebruik.
Dank voor de uitleg, ik leer bij.
De handleiding van V tac geeft op LLVD 47 V en BLVD 43,2 V in de settings heb ik batterij leeg 45 V wat zou hier moeten staan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
gtv6 schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 13:03:
[...]
Dank voor de uitleg, ik leer bij.
De handleiding van V tac geeft op LLVD 47 V en BLVD 43,2 V in de settings heb ik batterij leeg 45 V wat zou hier moeten staan?
??? Als het werkelijk een module met LLVD regeling (vaste 47-48V tot accu leeg is 43,5V) is weet ik niet wat de instelling voor Deye zouden moeten zijn.

Heeft deze module werkelijk LLVD & BLVD zoals voor communicatie accu's gebruikt met vaste voltage uitgang los van de celvoltages of is het enkel een ongelukkige keuze/vertaling?
LLVD staat gewoonlijk voor low load(line) voltage disconnect, als uitgangsspanning van module waar je kabels van Deye aansluit onder 47V komt, deze uitgeschakelt. (B=batterij en dat is andere zijde)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Nou die waarden staan bij de parameter settings

https://www.v-tac.eu/imag...11523-instructions-EN.pdf

blz 22

Ik gok niet al te nauwkeurig, 0,2C is geen 20 A

[ Voor 89% gewijzigd door gtv6 op 29-11-2024 14:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@gtv6 Ik heb geen ervaring met accu's met een gestabileerde uitgangspanning.

Voorlopig maar eerst de SOC lowbatt en restart flink lager zetten dan 60%

De terminals waar de Deye op aangesloten is heeft bij een echte LLVD module altijd dezelfde spanning los van de werkelijke cel spanningen bij elkaar of SOC.
Ook geen idee of de voltage regeling van Deye met welke voltage settings altijd goed werkt, handleiding is voor zowel 15S als 16S model en/of deze BMS ook nog een eigen DC-DC converter heeft, wordt niet vermeldt.

Wordt voltage meten wat de spanning is bij 100% SOC en 10%SOC of de spanning wel verschilt op de uitgangsterminals van de module.

Edit: het is ook mogelijk dat de LFP cellen alleen tussen 3.13-3,60V worden gebruikt en BMS geen eigen DC-DC step/up/down heeft en de voltage range 47/48 tot 54/55V is voor Deye en als <47V de BMS uitschakeld en de Deye in storing gaat, shutdown staat op 45V,

[ Voor 16% gewijzigd door Domba op 29-11-2024 15:15 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Die lowbatt en herstart had ik al weer naar beneden gezet, maar dat helpt niet voor het gedrag, ik had het omhoog gezet om er van af te zijn en zolang het minimum niet behaald is werkt dat ook.
Zodra er geen pv productie is gaat het ook goed, maar bij de minste productie is het laden en ontladen, soms zelfs van het net.
Ik denk niet dat er een dergelijke module in zit, het batterijvoltage gaat mee op en neer met het SOC percentage.
Op typeplaatje staat operatingrange 40,5 tot 54,5

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
FransvWoerkom schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 11:06:
[...]

Was het oorspronkelijke probleem niet dat 1 fase net boven de 25A komt? Zou het dan niet helpen "Asymmetric phase feeding" te enablen?
Nou niet zo zeer oorspronkelijk, er zijn twee problemen. Het huis is aan de load gekoppeld dus hij zal wel asynchroon moeten werken.
Hij staat nog op zero export, dat moest vanwege netbeheerder, dat hoeft nu niet meer want het is goedgekeurd. Maar de installateur is niet van de vlotte.
Ik wou niet te veel aan die settings zitten, maar misschien toch maar doen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
ybos schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 11:10:
Je schrijft:
Batt herstart % 60%
Batterij bijna leeg % 60%

Doet hij dat pendelgedrag ook rond dit accupercentage van 60%?
Dan lijkt het erop dat de Load gevoed word uit de accu, tot het percentage lager is dan de 60%
*He verrek, accu bijna leeg -> solar de accu in (vanaf 59%)
Accu laad op tot 60%
*He verrek, de startwaarde voor accu activeren is gehaald, dus load weer voeden uit de accu.

Zou hij niet daarom pendelen?
Ik zou accu bijna leeg op 17% zetten, paar procent hoger dan je 15% waarde voor accu leeg.
En dan de herstartwaarde op iets van 25% oid?
Lijkt me dat het pendelen dan voorbij moet zijn :?
Nee zo makkelijk is het helaas niet dit gedrag begon voordat die waarden zo hoog stonden, herstart 20 minimum 30 geeft gelijk gedrag.
Ja ik wil altijd wat in die batterij hebben, uitval is hier vaker en ook langer. Zonder elektra ook geen water, telefoon of internet, zeg maar niets. (leuk wonen in het bos :) )

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
gtv6 schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 17:30:
Ik denk niet dat er een dergelijke module in zit, het batterijvoltage gaat mee op en neer met het SOC percentage.
Op typeplaatje staat operatingrange 40,5 tot 54,5
Ook de gemeten voltage op de terminals waar de Deye op aangesloten zit?

Voor een LLVD van 47.0V zouden die uit moeten schakelen, maar er is ook communicatie met de Deye , als de spanning inzakt zou de BMS warnings level als forced charging kunnen activeren, voordat deze terminals spanningsloos schakelt.

Dat zie je als ik het goed heb op Li-BMS screen links onder verschijnen.
(op touchscreen op accu icoon klikken en dan rechter beneden hoek "Li-BMS)

@PCJR @ybos klopt de plek waar "forced charging" verschijnt,
Combo Deye met JK inverter BMS had er ooit last van als Deye pylontech protocol was geslecteert in BMS en niet Victron pylontech v2 protocol.
(LLVD in de documentatie, klinkt als dat er een afwijkende BMS wordt gebruikt, maar dat is nog steeds niet zeker)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Op 0,1 volt na geeft de fluke dezelfde waarde als scherm batterij en Deye, alleen Deye gaat een decimaal verder.
Wat dan weer bijzonder is, ik heb minimum 20% ingesteld en hij is maar tot 31% ontladen en blijft daar op.

[ Voor 32% gewijzigd door gtv6 op 29-11-2024 18:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 16:36
15.33 in mijn JK bmssen gaat prima. Verder heb ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/raez_-CAkKZZvdylDXE9zlIVkS8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6XHYVlopCSIbV3IaACQdIu4p.jpg?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@PCJR het ging om de plek waar die moet kijken, want forced charging wordt verder nergens gelogd voor zover ik weet.


In documentatie wordt UIWare PC-software gebruikt voor uitlezen/instellen BMS, oa VestWoods gebruikt die maken ook telecom-backup accu's, die eigenlijk enkel voor back-up bedoeld zijn en direct bit zetten voor laden. als hoofdspanning terug is, deze ook weer direct wordt geladen (zijn alleen als back-up bedoelt.)
Het is van afstand niet te bepalen wat V-tac heeft aangepast, of die de moeite hebben gedaan gebruiksdoel om te zetten naar thuisaccu of de installateur dat dient te doen, incl aantal accu's en dipswitches

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 16:36
Forced charging tekst komt in het scherm van Li-bms

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V3eIQy7jyvhGte3p5DBLjIDKjfk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pYqkiIozvQAX9CcKlOPdHGqS.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PLyQaHwe-DEKts71bc4w6X9KQeA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XNWOHmsac2yWeGVeqdI7yVnB.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lyqFxC-1Dc1yWw1d4ihLXDKuCNM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N5iH07t2YR1ZhHfm8TVgTthl.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@gtv6 Wat je nog kunt doen is de stetings voor de Deye vragen bij V-Tac (direct of via installateur) op basis van SKU nummer en of iets in BMS aangepast dient te worden.

Ik ben niet bekend deze accu, misschien iemand anders

https://v-tac.eu/images/c...es-compatibility-list.pdf

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Compuadb
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 04-09 06:50
.Erik. schreef op woensdag 27 november 2024 @ 19:22:
[...]


Wel vervelend dat ze steeds lopen te sleutelen aan die scheefvermogens, als het in de ene firmware kan dan moet het in de andere ook kunnen zou je zeggen.
Volgens de Deye databladen kan een LV 3 fase inverter 100% onbalans op de output leveren. Dit houd in dat het volledige inverter vermogen over twee fasen geleverd kan worden. Bij een 12kW inverter is dat dus maximaal 6kW per fase. Voorbeeld: Fase 1 = 6kW, Fase 2= 6kW, Fase 3= 0 kW.

De pass through stroomwaarde is alleen geldig als de inverter uit is geschakeld, de stroom loopt dan alleen door de bypass relais en niet meer door de inverter zelf.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Domba schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 19:38:
@gtv6 Wat je nog kunt doen is de stetings voor de Deye vragen bij V-Tac (direct of via installateur) op basis van SKU nummer en of iets in BMS aangepast dient te worden.

Ik ben niet bekend deze accu, misschien iemand anders

https://v-tac.eu/images/c...es-compatibility-list.pdf
Ja volgende week hun maar eens benaderen, installateur heeft de kennis niet lijkt het.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RailHenk87
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 09:04
Hallo

Ik heb vandaag mijn thuisbatterij in gebruik genomen, maar ik zit met een vreemd probleem: de deye wil namelijk de batterij niet lager dan 80% ontladen.

Het gaat om een 12kW 3 fase model omvormer in combinatie met een 16C lifepo basengreen batterij.
Communicatie via CAN loopt prima, SOC komt netjes in de deye.
Als ik hem op vbatt zet gaat de deye wel ontladen, dus er is ergens iets fout in de configuratie met de li-ion batterij instelling.


Battery cap op 314Ah
Charge 60A
Discharge 80A
Shutdown 10%
Restart 45%
Low 35%
Grid en gen alles op disable

Iemand een idee wat er fout staat?
Ik ga morgen eens het BMS uitlezen en nakijken, misschien staat daar iets wat de deye stopt met ontladen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@RailHenk87 Welke SOC staat er in time of use voor het tijdsblok?
Er wordt ontladen tot de ingestelde waarde
(settings >>systeem work mode>> 1x pijltje naar beneden voor 2e scherm)

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RailHenk87
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 09:04
Held! Dat was het, daar stond alles op 80%.
Niet gedacht dat het in die regionen te vinden was, met dat het via vbatt wel werkte.

Nu alles op 35% gezet, low batt grens. Morgen eens nadenken wat logische waarden zijn om in te stellen.

Zijn er hier trouwens mensen die de deye rechtstreeks via een rs485->usb stick uitlezen in Home Assistent?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • .Erik.
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19-01 15:46
Roel1.9GJ schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 12:01:
Hallo Tweakers,
Ik ben mij aan het inlezen over de Deye in combinatie met een Thuisaccu. Ik heb inmiddels al veel waardevolle informatie gevonden op dit en andere tweakers forums, waarvoor dank!

Nu is mijn situatie als volgt:
Ik wil graag een Deye-12k-SG04LP3 gaan installeren. Ik bezit reeds over 32 stuks IBC MonoSol panelen van 250Wp die zijn gemonteerd op een Oost dak onder een hoek van 28 graden in 2012. Deze panelen hebben een Uocv van 37.9V en een Isc van 8.75A en zijn momenteel via 2 strings aangesloten op een SMA-8k-1F.

Verder wil ik graag op mijn west-dak van 30 graden nog graag 25 stuk Ja Solar 445Wp installeren. Deze hebben een Uocv van 39,1V en een Isc van 14.48A. Ik zit eraan te denken om de 25 Ja-Solar panelen verdeeld over twee strings (12+13) op de MPPT PV1 aan te sluiten Hiermee blijf ik dan onder de 800V en de 34A conform de specsheet.  

Als ik de bestaande panelen op het oost-dak in één string op de PV2 van de Deye zou zetten ga ik ruimschoots over de 800V heen. Nu lees ik dat het onder voorwaarden mogelijk is om twee strings parallel aan te sluiten. Als ik dit zou doen kom ik op een Uocv van 606V en een Isc van 17,5A uit. Deze laatste is conform de spec-sheet 0,5A te hoog. 

Dingetje om te vermelden is dat ik schaduw heb van de punt/spits van het dak van mijn buurman op het oosten. Deze schaduw beweegt zich met name over de onderste twee rijen van de panelen. Deze liggen nu in 4 rijen van 8 in portrait. (in zomer als zon hoger staat alleen over onderste rij schaduw). In de specsheet van de IBC panelen kan ik verder niets terugvinden over eventuele bypass-diodes.
Verder is het zo dat mijn Westdak ongeveer 2 meter hoger ligt dan het oost-dak. Dus zodra de zon het zuiden heeft gepasseerd komt de bovenste rij in de schaduw te liggen en naarmate de zon ondergaat ook de andere rijen. Dus geen mooie gauss-curve in de dagopbrengst maar deze zakt na ~12:00 dus relatief snel.
P.S. op het westdak zit er nog een schoorsteentje van een openhaard dat ook nog voor ietwat schaduw zorgt. Verder geen schaduw op het westen van bomen of buren.

Nu heb ik twee vragen waar ik graag jullie mening over wil:
1) Gaat dit werken met die theoretische Isc van 17,5A. Ik zeg theoretisch omdat het dus een Oost-dak betreft in combinatie met schaduwwerkingen, dus vermoed dat ik deze in de praktijk niet zal halen.
2) In theorie zou ik ook over de maximale DC-input power heen kunnen gaan. 32x250Wp+25x445Wp=8.000+11.125=19.125W. Als ik rekening houd met de locatie midden limburg en de dakhoek zou ik het maximale Wp vermogen bijvoorbeeld kunnen  vermenigvuldigen met 80%. Dus 19.125x0,8=15.300W. Deze benadering klopt ongeveer met de hoogste waarde die ik hier ooit heb gemeten op 14-6-2015 om 11:30 heb ik 6.288W gemeten.

Als ik nog iets anders over het hoofd zie, verneem ik het natuurlijk ook graag.
De 0,5 A te veel zal geen probleem zijn, dat zullen ze toch niet (meer) leveren. Met schaduw zou je dan moeten testen wat het beste uitkomt, allebei de strings gebruiken of ervoor kiezen eentje niet meer gebruiken/een extra omvormer ervoor te kopen en die op de gen poort te zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
Compuadb schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 19:47:
[...]


Volgens de Deye databladen kan een LV 3 fase inverter 100% onbalans op de output leveren. Dit houd in dat het volledige inverter vermogen over twee fasen geleverd kan worden. Bij een 12kW inverter is dat dus maximaal 6kW per fase. Voorbeeld: Fase 1 = 6kW, Fase 2= 6kW, Fase 3= 0 kW.

De pass through stroomwaarde is alleen geldig als de inverter uit is geschakeld, de stroom loopt dan alleen door de bypass relais en niet meer door de inverter zelf.
De Bypass, is dat nog steeds actief :? Stel, de Deye is stuk, vallen de relais dan in een rusttoestand dat de bypass actief is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
ybos schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 10:01:
[...]

De Bypass, is dat nog steeds actief :? Stel, de Deye is stuk, vallen de relais dan in een rusttoestand dat de bypass actief is?
Hier hangt het huis aan de load, ik kan zeggen als je de inverter uit zet gaat hij niet in bypass.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
gtv6 schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 10:49:
[...]


Hier hangt het huis aan de load, ik kan zeggen als je de inverter uit zet gaat hij niet in bypass.
Helder, dan heb ik dus nog huiswerk :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16-09 21:31
Dag allemaal,
Ik lees dit forum al tijden (orientatiefase hoort ook bij de pret), en de Deye SG04LP3-EU lijkt me een prachtig apparaat. Als ik wat prijzen her en der bekijk, dan is het verschil tussen de 6, 8, 10 en 12 kW uitvoeringen erg klein (hooguit ongeveer 200 euro), daarmee zou de 12 kW het meest toekomstgericht zijn; ik zou initieel denk ik met 10 kWh accu toe kunnen, met daarnaast ongeveer 5kW-piek aan DC gekoppelde zonnepanelen (heb al 10 kW-piek liggen, 3 fase aangesloten met een Fronius Symo omvormer, dat blijft denk ik zo).

Zijn er nog redenen waarom het toch slimmer zou zijn om voor bv. de 6 kW Deye te gaan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
MarcoPolet schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 13:48:
Zijn er nog redenen waarom het toch slimmer zou zijn om voor bv. de 6 kW Deye te gaan?
Niet direct.
Je hebt glazen bol nodig of vermogen van omvormer nog een factor wordt voor de netwerkkosten.
Op moment lijkt de richting te zijn dat 2/3 van netwerkkosten afhankelijk wordt van aantal en tijdstip kWh's worden afgenomen.

Bekijk eens of alle PV op de Deye kunt aansluiten ook van de Symo.
AC gekoppelde PV opwek voor opslag ligt rond 80% efficientie waar PV opwek direct van MPPT in de accu ruim boven de 90% ligt.

Het overall verlies op jaarbasis ligt aanzienlijk complexer, daar veel meer factoren meewegen.
de Deye heeft een eigenverbruik van ~900KWh waar nog conversie verliezen bijkomen.
(deze zijn nagenoeg gelijk voor 8-12kw modelen, van het 6kW model heb ik geen data gezien voor een conclusie)

Ook niet alle PV opwek van Symo (Deye) zal opgeslagen worden maar ook direct verbruikt worden met betere > ~95% effcientie, uiteindelijk het overall verlies is afhankelijk van de verhouding en totale volume aan kWh's.
(Gewone omvormers als Symo hebben net zo goed enige eigenverbruik, als deze in gebruik blijven, PV>>AC conversie verschillen zijn klein, maar eigenverbuik voor (vermogens) electronica zijn 10-20-30MWh/j totaal een zwaar wegende factor voor het overall verlies per jaar)

Houdt er rekening mee dat al vrij snel de opslag zult willen uitbreiden, voor meer vermogen beschikbaar te hebben.
Met 10kWh zal je moeten limiteren met ondersteuning tot <5000W en in winter ontkom je waarschijnlijk niet meer aan om van AC van net te laden voor later eigengebruik op termijn.
Met huidige dynamische uurprijzen principe, als op willekeurig uur 5ct/kWh kaal is ,dan kan je wat eerder opgeslagen is al inzetten op een ander uur als de uurprijs >9ct/kWh (kaal) is, ondanks veriezen incl alle kosten, als waarschijnlijk vanaf 2027 salderen stopt, heeft geen effect op later eigenverbruik, wel op teruglevering.

Op termijn komt waarschijnlijk ook nog transportkosten deel van de nu vaste netwerkkosten weer in de kWh-prijs, er zal nog flink worden gesleuteld voor in voorjaar 2025 een voorstel wordt ingedient
(voor groot aansluiting op Tennet HV net wordt per 1-1-2025 de netwerkkosten al deels variabel van 0,6-1,0x het tarief per uur afhankelijk van netbelasting), maar dan kunnen de delta's nog veel groter worden.
Het is nog onzeker vanaf welk jaar 2027-2029 het eventueel ook wordt ingevoerd voor aansluitingen op laagspanningsvlak.

Hieronder het huidige uitgangspunt, deze zal nog flink veranderen, bijv vereenvoudiging van per uur naar aantal blokken van een aantal uren en het tarief zal zeker nog veranderen met alle investeringen en al proberen rekening te houden met eerste verbruiks veranderingen, om zeker voldoende inkomsten(netbeheerders) te hebben, daar aanpassing pas in de tarieven 2 jaar later terechtkomen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UfdyFSfuHFnqmELoULexKLBLqvo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9YyhhhPeuOD4HtDl0LqlJXFa.png?f=fotoalbum_large

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gtv6
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:00
Domba schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 15:39:
[...]


Met huidige dynamische uurprijzen principe, als op willekeurig uur 5ct/kWh kaal is ,dan kan je wat eerder opgeslagen is al inzetten op een ander uur als de uurprijs >9ct/kWh (kaal) is, ondanks veriezen incl alle kosten, als waarschijnlijk vanaf 2027 salderen stopt, heeft geen effect op later eigenverbruik, wel op teruglevering.
Hoe heb je dit berekend, ik gok dat je niet kan zeggen bij een verschil van 4 cent is het rendabel, zal ook aan de laagste inkoop liggen. Wat is het rendement van laden en ontladen is dit tweemaal 20% verlies of eenmaal?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16-09 21:31
Dank weer voor de zeer uitgebreide reactie Domba!!
Domba schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 15:39:
[...]

Bekijk eens of alle PV op de Deye kunt aansluiten ook van de Symo.
AC gekoppelde PV opwek voor opslag ligt rond 80% efficientie waar PV opwek direct van MPPT in de accu ruim boven de 90% ligt.

[Afbeelding]
Dat is geen gek idee! Ik kom wel wat PV tekort, maar met de vooruitzichten van afschaffen saldering heeft toevoegen ook niet het meeste zin, ik deed dat inderdaad vooral vanwege de grotere efficiency met DC laden.
Ik heb de verschillende parameters bij elkaar gezocht, volgens mij moet de Deye mijn panelen (30 stuks REC Twinpeak 320 in 2 strings van 15) wel aankunnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YNA3n_DDIlHW7mEFZnCbTMAJVTc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7KPW3OxRpHCZmhOPMtIgzkzk.png?f=fotoalbum_large

Enige wat ik niet zeker weet is het omrekenen van de Nominal power current, 9,45A. Moet ik die verdubbelen voor 2 strings? Of gaat 1 string bij wijze van spreken in de 26A van de Deye en de andere van die 13A van de Deye? In beide gevallen lijkt het mij wel te passen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
MarcoPolet schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 17:35:
Dank weer voor de zeer uitgebreide reactie Domba!!

[...]

Dat is geen gek idee! Ik kom wel wat PV tekort, maar met de vooruitzichten van afschaffen saldering heeft toevoegen ook niet het meeste zin, ik deed dat inderdaad vooral vanwege de grotere efficiency met DC laden.
Ik heb de verschillende parameters bij elkaar gezocht, volgens mij moet de Deye mijn panelen (30 stuks REC Twinpeak 320 in 2 strings van 15) wel aankunnen:
[Afbeelding]

Enige wat ik niet zeker weet is het omrekenen van de Nominal power current, 9,45A. Moet ik die verdubbelen voor 2 strings? Of gaat 1 string bij wijze van spreken in de 26A van de Deye en de andere van die 13A van de Deye? In beide gevallen lijkt het mij wel te passen ;)
Bij de SG04LP3, kunnen en heeft aansluiten voor 2 gelijke strings op PV1 (26A, SG05 binnenkort te koop kan zelfs meer amperes aan) en op PV2 (13A) nog een met afwijkende string van 6-7kWp

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
gtv6 schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 17:01:
[...]

Hoe heb je dit berekend, ik gok dat je niet kan zeggen bij een verschil van 4 cent is het rendabel, zal ook aan de laagste inkoop liggen. Wat is het rendement van laden en ontladen is dit tweemaal 20% verlies of eenmaal?
Ik gebruik de leverprijs (marktprijs plus alle kosten) en deel deze door aantal (0,8-0,85) kWh na aftrek van verliezen) voor een leverprijs per kWh incl de verliezen die ik dan weer terug reken naar kale marktprijs voor de trigger in HA

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stegen
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 15-09 13:33

stegen

8710Wp

Weet niet of dit nieuws hier al is voorbij gekomen, maar Deye heeft in de USA/UK en Pakistan, inverters op afstand uitgeschakeld, omdat ze blijkbaar niet via officiële kanalen zijn gekocht.
In de USA moet dat blijkbaar een rebranded SolArk inverter zijn.
en in de UK SunSync.

meer info : https://solarboi.com/2024...deye-inverters-in-the-us/

Vind dit toch wel zorgwekkend.
De wifi dongle zit er bij mij sowieso niet ingeplugd, maar dit doe je toch niet als fabrikant?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@stegen Ik heb al wat andere argumenten gepost.

van de 2 verschillende foto's die traveller86 gepost heeft, is 1 zeker fake en andere waarschijnlijk ook.

Bedenk ook, waarom bewust Deye 230V EU modelen gekocht worden in regio's met 120V split-fase electranet.

Een Sol-Ark 15k kost rond $7000-8000, een 1fase 16k EU-model <2500 euro, icm een auto-transformator (bijv de 100A van Victron) ook 120V splitfase leveren, maar het kan ook zonder autotransformator met mod van de vermogens electronica. Het betreft voornamelijk de grotere vermogens hybride, de vanaf fabriek al splifase 8kw Deye's vinden weg wel via diep grijze parallel import

De vraag is hoe massaal dit gebeurt, voor die het niet enkel met hun eigen hybride doen, willen de klanten natuurlijk niet op hun stoep als nieuwe firmware update via cloud misgaat.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WeaZuL
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 16-09 10:28

WeaZuL

Try embedded, choose ARM!

BenSKIP schreef op zondag 10 november 2024 @ 15:05:
Solar-Edge is inderdaad al AC. Omdat het hier al om meerdere strings gaat kan je 2x op de MPPT van de Deye aansluiten. Als de Solar-Edge geen 3P is, dan kan deze volgens mij niet meer via GEN input aangesloten worden. Ik heb (volgens mij op dit forum) gelezen dat Deye de firmware heeft aangepast en dat hierdoor 1P GEN aansluitingen alleen nog op een 1P inverter kunnen. Maar knoop mij daar niet aan op. Vraag het Deye zelf even, zij reageren redelijk vlot.
Klopt mijn aanname dan dat als je een "domme" drie fase SolarEdge omvormer hebt, deze kunt toepassen op een driefase gen poort van de 3fase deye omvormer?

De reden dat ik dit vraag is, ik heb momenteel een 1fase 5k Solaredge omvormer met 16 optimizers. Ik kijk naar de mogelijkheid om deze investering (deels) niet weg te gooien maar deze panelen over te zetten naar een SolarEdge 3fase 5k omvormer maar deze aan te sluiten op de gen poorten van de deye omvormer. Dit is mogelijk correct? Of je dit zou willen is een tweede maar het is technish (aansluiten van de 3fasen op de 3fase gen poort) mogelijk :?

Ik lees op andere fora de volgende vraag:

The only question I have is how Solaredge will react when the grid goes OFF and there is excess power.
- Will DEYE react with frequency shift?
- Will Solaredge reduce power if frequency shift is detected?

[ Voor 12% gewijzigd door WeaZuL op 03-12-2024 11:49 ]

NSLU2, SheevaPlug, Pogoplug, Espressobin and Odroid H2 addict


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
@WeaZuL je kan een 3 fase normale omvormer aansluiten op de microinverter ingang.

Heb je toevallig SE optimizers met indoptechnologie zoals de P370i, die kun je op altijd aan zetten en dan de strings op de MPTT's van Deye aansluiten.
De frequentieregeling is afhankelijk van de accu spanning of SOC en in veel gevallen alleen een aan/uit met abrupte (zeer steile) frequentie verhoging, Primaire regeling is de opwek reductie regeling van PV op de eigen MPTT's,

Wat de Solaredge doet, geen idee dat zal je aan de hand van het volledige modelnummer ergens moeten checken, er zijn enige 10 tal van deze net iets verschillende SE5K 3 fase.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

voortbordurend op Fransvanbeek in "Het grote Deye inverter (en accu) topic" en Domba in "Het grote Deye inverter (en accu) topic"
even een samenvatting om te kijken of ik het begrijp:

ik heb nu een 6k solaredge 3-fase installatie. ik wil later een dye 3 fase inverter installeren.

de solaredge blijft dan in de oude groepenkast, vanuit de hoofdaansluiting wat nu naar die groepenkast gaat komt als het ware een bypass naar de deye (net) en de load gaat een 3-fase draad terug richting de oude groepenkast.

klopt het nou, dat bij netuitval, de deye het "net" in huis overneemt, en de solaredge omvormer dus fijn zijn productie levert aan de groepenkast en dus deye, zodat de accu's opgeladen worden met het overschot van de solaredge productie?

waarom moet zoals domba het zegt SE op de genport gezet worden?

[ Voor 19% gewijzigd door kmf op 04-12-2024 22:46 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
kmf schreef op woensdag 4 december 2024 @ 22:43:
voortbordurend op Fransvanbeek in "Het grote Deye inverter (en accu) topic" en Domba in "Het grote Deye inverter (en accu) topic"
even een samenvatting om te kijken of ik het begrijp:

ik heb nu een 6k solaredge 3-fase installatie. ik wil later een dye 3 fase inverter installeren.
Deye dient iets meer vermogen te hebben dan de SE.
de solaredge blijft dan in de oude groepenkast, vanuit de hoofdaansluiting wat nu naar die groepenkast gaat komt als het ware een bypass naar de deye (net) en de load gaat een 3-fase draad terug richting de oude groepenkast.
Retrofit met "mixed group", enigste firmware waarmee dit mogelijk kan is C047/FW1149, alleen moet je iemand vinden die het ook uitgeprobeert heeft in eiland setup. (rond augustus/september '24).
Waren diverse die klaagde over deze versie, dat de MI-ingang frequentie regeling niet goed (zoals voorheen door andere combinatie aan sets aan CT's die gebruikt worden) functioneerde en zelfs na uitschakelen als nog de frequentie naar 55Hz ging en klokken op load uitgang voor gingen lopen en overgestapt zijn op een andere combinatie (volgens mij als ze al 1147 gebruiken meestal met C037 (voor display invoer/sturing))

Een andere bij C047/1147 combi, is dat opslag van opwek aan gridzijde zich niet meer laat regelen via de SOC, door andere combinatie gebruik van interne CT's, alleen nog via in/uit activeren van MI-ingang of "zero export to load of CT" niet meer via Time of use tabel, (die alleen in on-grid mode gebruikt wordt overigens)
Op zich vrij logisch daar de opwek ook op load uitgang aangesloten kan zijn tussen de verbruikers,

Eerdere versie's zijn niet geschikt voor "mixed groups", opwek op load wordt niet gedetecteerd, bij meer opwek dan verbruik gaat te veel opwek gewoon het net op in on-grid mode (ook met PV op de MPPT's die wel gestuurd de accu ingaat, de frequentieverhoging is alleen gekoppeld aan de SOC van accu, bij deze oudere versies). In off-grid kan dat problemen geven door CT's set niet voor AC-detectie richting net op load wordt gebruikt voor AC>>DC conversie sturing alleen de 2 andere set's aan interne CT's
klopt het nou, dat bij netuitval, de deye het "net" in huis overneemt, en de solaredge omvormer dus fijn zijn productie levert aan de groepenkast en dus deye, zodat de accu's opgeladen worden met het overschot van de solaredge productie?

waarom moet zoals domba het zegt SE op de genport gezet worden?
De MI-ingang kan niet alleen in uitgeschakelt worden maar heeft ook relais, met grid cutt-off functie en in eiland mode frequentie sturing met vanaf FW1140 met een beter (instelbare) helling voor de frequentieverhoging.

In Duitsland wordt FW1140 niet veel gebruikt ondanks de betere frequentie sturing, daar de set-off (zero export power) niet meer negatief kan en deze minimale 20W is wat daar minder gunstig is met 40ct/kWh voor afname en 7 ct voor invoeden, die gebruiken FW1135.
Duitsers wachten nu op de volgende firmware versie , die meer op de meest gebruikte setups daar toegesneden zijn.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16-09 21:41
Domba schreef op donderdag 5 december 2024 @ 00:01:
[...]
Deye dient iets meer vermogen te hebben dan de SE.

[...]
Retrofit met "mixed group", enigste firmware waarmee dit mogelijk kan is C047/FW1149, alleen moet je iemand vinden die het ook uitgeprobeert heeft in eiland setup. (rond augustus/september '24).
Waren diverse die klaagde over deze versie, dat de MI-ingang frequentie regeling niet goed (zoals voorheen door andere combinatie aan sets aan CT's die gebruikt worden) functioneerde en zelfs na uitschakelen als nog de frequentie naar 55Hz ging en klokken op load uitgang voor gingen lopen en overgestapt zijn op een andere combinatie (volgens mij als ze al 1147 gebruiken meestal met C037 (voor display invoer/sturing))

Een andere bij C047/1147 combi, is dat opslag van opwek aan gridzijde zich niet meer laat regelen via de SOC, door andere combinatie gebruik van interne CT's, alleen nog via in/uit activeren van MI-ingang of "zero export to load of CT" niet meer via Time of use tabel, (die alleen in on-grid mode gebruikt wordt overigens)
Op zich vrij logisch daar de opwek ook op load uitgang aangesloten kan zijn tussen de verbruikers,

Eerdere versie's zijn niet geschikt voor "mixed groups", opwek op load wordt niet gedetecteerd, bij meer opwek dan verbruik gaat te veel opwek gewoon het net op in on-grid mode (ook met PV op de MPPT's die wel gestuurd de accu ingaat, de frequentieverhoging is alleen gekoppeld aan de SOC van accu, bij deze oudere versies). In off-grid kan dat problemen geven door CT's set niet voor AC-detectie richting net op load wordt gebruikt voor AC>>DC conversie sturing alleen de 2 andere set's aan interne CT's

[...]

De MI-ingang kan niet alleen in uitgeschakelt worden maar heeft ook relais, met grid cutt-off functie en in eiland mode frequentie sturing met vanaf FW1140 met een beter (instelbare) helling voor de frequentieverhoging.

In Duitsland wordt FW1140 niet veel gebruikt ondanks de betere frequentie sturing, daar de set-off (zero export power) niet meer negatief kan en deze minimale 20W is wat daar minder gunstig is met 40ct/kWh voor afname en 7 ct voor invoeden, die gebruiken FW1135.
Duitsers wachten nu op de volgende firmware versie , die meer op de meest gebruikte setups daar toegesneden zijn.
Algemene vraag: Hoe kom jij aan de diepgaande kennis per firmwareversie? Ben jij tester, dicht bij het vuur oid? Want ik ben er (positief) verbaasd over hoeveel informatie je per firmwareversie wel niet hebt!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 10:41
ybos schreef op donderdag 5 december 2024 @ 15:07:
[...]
Algemene vraag: Hoe kom jij aan de diepgaande kennis per firmwareversie? Ben jij tester, dicht bij het vuur oid? Want ik ben er (positief) verbaasd over hoeveel informatie je per firmwareversie wel niet hebt!
Ik ben geen officiele tester
Ik heb 2 Deye's, in de periode Oktober - Maart heb ik 1 Deye vrij beschikbaar om mee te testen met tot 14kWh vrije accu capaciteit.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • magin12
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 28-08 15:05
Zijn er hier mensen met high voltage systemen met accu's?

Ik heb inmiddels een leverancier gevonden die een Deye SUN-20K -SG01HP3-EU kan leveren vanuit Nederlandse opslag voor 1825,- inc verzend en btw.

Alleen nu nog een accu.. er zijn zoveel merken Sunket, GSO, Sunpal, Lithtech, Greensun, Dyness en uiteraard Deye zelf.
Als ik een 40KWh systeem wil kopen inc DDP verzend uit soms china of duitsland ligt de prijs tussen 6000 voor GSO en 8000 voor Deye.
Je kilowatt prijs ligt dan tussen 148 en 196 euro.
En laad en ontlaad amperes zijn nagenoeg gelijk en zo ook het voltage van rond de 400V

Iemand ervaring met bovenstaande merken en advies waar naar te kijken?
En als iemand geïnteresseerd is kan ik leveranciers en prijzen delen die ik tot nu toe heb.

DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.

Pagina: 1 ... 25 ... 44 Laatste