JBtL schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:48:
[...]
Ik denk dat het eerder te maken heeft met de gemiddelde temperatuur in de convector, het vermogen is natuurlijk niet onbeperkt - het water in de convector kan maximaal afkoelen tot kamertemperatuur. Wat dit vooral laat zien is dat de lucht bij een convector op lage temperatuur bijna stil staat, en de lucht tussen de vinnen daardoor een relatief hoge temperatuur heeft. Het eerste beetje stroming dat je erin brengt door de fans zacht te laten draaien heeft daardoor een groot effect.
Ok, ik heb hier even een natuurkundige gespecialiseerd in stromingsleer en transportverschijnselen bijgehaald (mijn pa). Mijn observatie klopt precies met de theorie:
In het kort:
Het gaat om de warmteoverdrachtscoëfficient 'h' van de vinnen naar de lucht
Deze is een functie van Reynolds^0.5 en dus ook luchtsnelheid^0.5.
De luchtsnelheid bij natuurlijke convectie op lage temperatuur is erg laag, en door 'een beetje' geforceerde ventilatie gaat de warmteoverdracht daardoor sterk omhoog. Maar een verdubbeling van de ventilatiesnelheid (2x zo hoge RPM van de fans, want dit gaat lineair), geeft nog maar een √2 (1.41x) verhoging van de warmteoverdracht. Om een verdubbeling van de warmteoverdracht te krijgen moet je dus een 4x zo hoge RPM gebruiken.
@
Bazz0847 In je excel tool neem je dit wel lineair aan (dus 2x zo hoge snelheid geeft 2x zo hoge afgifte), heb je hier een ander idee over?
[
Voor 12% gewijzigd door
JBtL op 20-11-2023 16:04
]