Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp

Pagina: 1 ... 41 42 Laatste
Acties:

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:48
Het is nu toch dubbelop. Het is bij ons nu 2 graden buiten en ook nog eens 88% luchtvochtigheid.

Ik kan me van vorig jaar herinneren dat koud met lage luchtvochtigheid minder problemen gaf.

En koud en mistig weer, dan heb je de hoofdprijs, wel een mooi gezicht, dikke ijsaanzetting.

[ Voor 50% gewijzigd door Oinken op 17-11-2025 21:46 ]


  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:48
De CV ketel heeft nog niet hoeven helpen bij het ontdooien. Dat staat bij ons ingesteld bij een aanvoertemperatuur lager dan 20 graden.

  • martijn.2024
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 20-11 09:00
Na behoorlijk wat (verschillende en langdurige) problemen met onze Xtend is er afgelopen februari ofzo, een nieuwe buitenunit gekomen.

Nu draait het ding en ik moet zeggen, ik heb de indruk dat deze een stuk meer lawaai maakt. De ventilator vd buitenunit geeft een brom die ik door het hele huis hoor. De buitenunit staat op de grond op van die enorme blokken.

Enig idee of het ding wat stiller te krijgen is?

  • MakeItSo
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 05-12 15:50
Goedemorgen allen. Ook hier is de Xtend al weer een paar dagen aan het werk. Enkele dagen terug ging dat nog met watertemperaturen rond de 30gr, maar dat begint nu logischerwijs wat op te lopen. Het valt mij wel op dat de Xtend bij ons op het moment het water niet warmer krijgt dan een graad of 35, terwijl de streefwaarde rond de 45ligt. De ingestelde ruimtetemperatuur is 19gr, daar zit hij vlak tegenaan, in de nacht loopt hij ietsje terug (voor zover ik heb gezien) tot 18,7, niks ernstigs. Maar ik vraag mij af of het normaal is dat de Xtend het water niet warmer krijgt dan 35gr.
Ik heb ingesteld dat de CV ketel niet meedoet, bij defrosts mag de CV ingeschakeld worden als de temp onder de 22gr komt. Afgelopen nacht geen CV ketel gebruikt. Is dit dan wat ik mag verwachten, of zou de Xtend het water echt warmer moeten krijgen? En zo ja, waar zou ik dit moeten zoeken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8OqwVD6SMsyiwDDOYcxRp0_wjs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mi5y0Ggfgl2OJahpfaS6W0ux.jpg?f=fotoalbum_large

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:08
MakeItSo schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:05:
Goedemorgen allen. Ook hier is de Xtend al weer een paar dagen aan het werk. Enkele dagen terug ging dat nog met watertemperaturen rond de 30gr, maar dat begint nu logischerwijs wat op te lopen. Het valt mij wel op dat de Xtend bij ons op het moment het water niet warmer krijgt dan een graad of 35, terwijl de streefwaarde rond de 45ligt. De ingestelde ruimtetemperatuur is 19gr, daar zit hij vlak tegenaan, in de nacht loopt hij ietsje terug (voor zover ik heb gezien) tot 18,7, niks ernstigs. Maar ik vraag mij af of het normaal is dat de Xtend het water niet warmer krijgt dan 35gr.
Ik heb ingesteld dat de CV ketel niet meedoet, bij defrosts mag de CV ingeschakeld worden als de temp onder de 22gr komt. Afgelopen nacht geen CV ketel gebruikt. Is dit dan wat ik mag verwachten, of zou de Xtend het water echt warmer moeten krijgen? En zo ja, waar zou ik dit moeten zoeken?
[Afbeelding]
Je ziet dat de Xtend 5034W levert. Dat is het maximale vermogen van de Xtend, de Xtend werkt dus op 100%. Als je het nui dus niet warm gebnoeg hebt, zul je moeten toestaan dat de ketel bijspringt. De Xtend gaat het water niet meer 10 graden warmer krijgen, hij werkt al maximaal.

  • sirtm
  • Registratie: November 2007
  • Nu online
MakeItSo schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:05:
Goedemorgen allen. Ook hier is de Xtend al weer een paar dagen aan het werk. Enkele dagen terug ging dat nog met watertemperaturen rond de 30gr, maar dat begint nu logischerwijs wat op te lopen. Het valt mij wel op dat de Xtend bij ons op het moment het water niet warmer krijgt dan een graad of 35, terwijl de streefwaarde rond de 45ligt. De ingestelde ruimtetemperatuur is 19gr, daar zit hij vlak tegenaan, in de nacht loopt hij ietsje terug (voor zover ik heb gezien) tot 18,7, niks ernstigs. Maar ik vraag mij af of het normaal is dat de Xtend het water niet warmer krijgt dan 35gr.
Ik heb ingesteld dat de CV ketel niet meedoet, bij defrosts mag de CV ingeschakeld worden als de temp onder de 22gr komt. Afgelopen nacht geen CV ketel gebruikt. Is dit dan wat ik mag verwachten, of zou de Xtend het water echt warmer moeten krijgen? En zo ja, waar zou ik dit moeten zoeken?
[Afbeelding]
Warmer dan 35 graden krijgt de WP het bij mij ook niet, dan is er gas nodig, en als je gas hebt uitgeschakeld dan wordt het niet warmer denk ik..

  • MakeItSo
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 05-12 15:50
Ok, dank voor de bevestiging! Dan werkt de Xtend dus gewoon naar behoren.
Zou het helpen als ik bij defrosts de cv ketel al eerder bij laat springen? Of is de impact daarvan te beperkt? Kan het natuurlijk ook gewoon testen, maar ik vroeg mij af of er mensen zijn die dat al geprobeerd hebben.

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:08
sirtm schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:11:
[...]


Warmer dan 35 graden krijgt de WP het bij mij ook niet, dan is er gas nodig, en als je gas hebt uitgeschakeld dan wordt het niet warmer denk ik..
Dit hangt dus helemaal af van het gevraagde vermogen. De warmtepomp kan tot 55 graden, maar je moet onthouden dat hoe groter het verschil tussen de gevraagde watertemperatuur en de temperatuur buiten, hoe lager de COP gaat worden.

Als je instelt dat bij een defrost de ketel pas mag bijspringen bij 20 graden moet je ook bedenken dat de Xtend nu het water weer vanaf 20 graden naar de gevraagde temperatuur moet gaan brengen. Als dat vermogen er niet is, wordt dit lastig.

Je kunt 2 dingen doen om te zorgen dat de gevraagde temperatuur gehaald wordt:
1) De ketel sneller laten bijspringen tijdens het verwarmen
2) De ketel laten helpen bij defrosts

Als je voor 2 kiest zul je zien dat de temperatuur van het water bij een defrost niet helemaal inzakt. Het gevolg is dat de Xtend dus niet meer de eerste 10 minuten van de 20 minuten cycle bezig is om het verlies van de defrost op te vangen, en daarna de 10 resterende minuten bezig is om de watertemperatuur weer wat hoger te krijgen. De gemiddelde temperatuur is dus constant, en als je huis minder dan 5000W vraagt aan energie zul je ook zien dat de watertemperatuur gaat oplopen. Wel zal, hoe hoger de gevraagde temperatuur, de Xtend dit niet meer kunnen leveren met hetzelfde vermogen. Dus bij 35 graden kan het vermogen wel 5000W zijn, bij 45 graden kan door de gedaalde COP de Xtend dit niet meer leveren (de compressor kan niet harder).

Als je voor 1 kiest zal de watertemperatuur altijd gehaald worden, de Xtend doet een gedeelte, en de ketel het restant wat de Xtend niet haalt. De retourtemp zal dus ook hoger komen te liggen, en de schommelingen in temperatuur zijn weg.

Nadeel van 1 is, dat de gemiddelde temperatuur hoger is, en de Xtend dus een lagere COP haalt. Je zult meer gas verbruiken dan bij 2.

Samenvatting: Als je niets doet zie je dat de geleverde temperatuur steeds verder zakt. De Xtend alleen kan het benodigde vermogen niet leveren. Als dit niet erg is omdat het binnen niet kouder wordt zou ik vooral niets veranderen, je hebt zo de maximale COP bij deze temperatuur.
Als het binnen wel kouder wordt (wat ik ook aannneem want anders heb je een te hoge stooklijn ingesteld) moet je kiezen hoe je de ketel laat bijspringen. Als je bij defrosts helpt blijft de Xtend het voornamelijk zelf doen, en als je de ketel gewoon laat helpen zul je beter de gevraagde temperatuur behouden (= meer comfort), ten koste van meer energieverbruik.

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 15:00
Bij mij staat de Xtend ingesteld dat de gasketel bij defrosts altijd bijspringt, omdat ik 'geloof' dat dit leidt tot een hogere COP, zonder dat het significant meer gas kost (heb geen hard bewijs). Redenatie: na de defrost kan de Xtend 'de draad oppakken' met het leveren van een lager vermogen (in mijn geval ~3kW bij een buitentemperatuur van 3 graden), en hoeft hij dus niet eerst met 5kW het afgekoelde water weer op te warmen. Dat leidt tot langere tijdsintervallen tussen opvolgende defrosts, en dus een hogere COP.

Ik weet niet wat de buitentemperatuur bij @MakeItSo nu is, maar als je bij ~4 graden buiten al niet genoeg hebt aan 5kW, dan kan het zéker geen kwaad om bij iedere defrost de gasketel te gebruiken, omdat je hoe dan ook gas nodig hebt om je huis warm te houden.

Verder kan je zoeken naar de ideale waarde van P102 (buitentemperatuur waaronder de gasketel altijd mag bijspringen, dus ook buiten defrosts om). Die wil je zo laag mogelijk hebben, om onnodig gasverbruik tegen te gaan, maar wel zo dat het huis niet te ver kan afkoelen.

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:08
a2aan schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:34:
Bij mij staat de Xtend ingesteld dat de gasketel bij defrosts altijd bijspringt, omdat ik 'geloof' dat dit leidt tot een hogere COP, zonder dat het significant meer gas kost (heb geen hard bewijs). Redenatie: na de defrost kan de Xtend 'de draad oppakken' met het leveren van een lager vermogen (in mijn geval ~3kW bij een buitentemperatuur van 3 graden), en hoeft hij dus niet eerst met 5kW het afgekoelde water weer op te warmen. Dat leidt tot langere tijdsintervallen tussen opvolgende defrosts, en dus een hogere COP.
Maar meer afkoelen bij een defrost levert weer een hogere COP op omdat de temperatuur lager is. Dus de ketel niet laten bijspringen bij een defrost maar wel bij het verwarmen heeft wel een hogere schommeling in temperatuur maar ook een iets hogere COP. Dit was mijn redenatie, dit testen is extreem lastig...

  • MakeItSo
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 05-12 15:50
a2aan schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:34:
Bij mij staat de Xtend ingesteld dat de gasketel bij defrosts altijd bijspringt, omdat ik 'geloof' dat dit leidt tot een hogere COP, zonder dat het significant meer gas kost (heb geen hard bewijs). Redenatie: na de defrost kan de Xtend 'de draad oppakken' met het leveren van een lager vermogen (in mijn geval ~3kW bij een buitentemperatuur van 3 graden), en hoeft hij dus niet eerst met 5kW het afgekoelde water weer op te warmen. Dat leidt tot langere tijdsintervallen tussen opvolgende defrosts, en dus een hogere COP.

Ik weet niet wat de buitentemperatuur bij @MakeItSo nu is, maar als je bij ~4 graden buiten al niet genoeg hebt aan 5kW, dan kan het zéker geen kwaad om bij iedere defrost de gasketel te gebruiken, omdat je hoe dan ook gas nodig hebt om je huis warm te houden.

Verder kan je zoeken naar de ideale waarde van P102 (buitentemperatuur waaronder de gasketel altijd mag bijspringen, dus ook buiten defrosts om). Die wil je zo laag mogelijk hebben, om onnodig gasverbruik tegen te gaan, maar wel zo dat het huis niet te ver kan afkoelen.
Het is hier vannacht tegen de 1gr geweest en toen ik mijn bericht plaatste was het 2,5gr. Wij wonen buitenaf op het platteland, dus ook lekker op de wind.
Ik herken je overtuiging van het inzetten van de CV voor de defrosts. Vorig jaar hebben wij dat de eerste periode na het installeren ook zo gedaan (omdat de installateur dat zo had ingesteld) maar dat gaf best een fors gas verbruik. Daarom ben ik die instelling wat aan gaan passen, op zoek naar een betere balans tussen goede COP enerzijds en gasverbruik anderzijds.
Voor nu (zo net op het randje van wat de Xtend dus aan kan) is het wat mij betreft prima. Maar richting het einde van de week als het flink kouder wordt valt wel te voorzien dat de Xtend het niet meer gaat redden. Ik zal de ketel dan toch eerder bij laten springen voor de defrosts, of deze helemaal door de ketel laten doen.

  • _Apache_
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:08

_Apache_

For life.

Hier moet ik de gateway nog even nazien. Toen ik vorige vanacht om 2u in de woonkamer was (jongste een flesje geven) was het ruim 19C. Terwijl hij volgens het rooster mag verlagen naar 17,5C, hij stond de hele nacht flink door te brommen.. Dus hij volgt het rooster niet. Afgelopen nacht maar met de hand de temp neer gebracht via de thermostaat, en dat werkt wel, maarja, wel een koele woonkamer als we wakker worden. Zal hem vandaag even uit de app mieteren en opnieuw koppelen.

De monteur gaf aan dat 'er maar de minste netwerk storing kan zijn, en de gateway ligt 'eraf', en moet opnieuw gekoppeld worden.'. En ik heb inderdaad mijn switch geupdate, die is een paar minuten offline geweest. Als dat echt aan elkaar gelinkt is, vind ik het wel echt een **** product. Maargoed, eerst maar eens weer goed koppelen en kijken hoe hij zich houdt.

[ Voor 9% gewijzigd door _Apache_ op 18-11-2025 09:54 ]

Zero SR/S 17.3kWh / 2.7 kWP PV / Xtend WP 5kW + HRSolar zonneboiler


  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 15:00
Chielp schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:42:
Maar meer afkoelen bij een defrost levert weer een hogere COP op omdat de temperatuur lager is. Dus de ketel niet laten bijspringen bij een defrost maar wel bij het verwarmen heeft wel een hogere schommeling in temperatuur maar ook een iets hogere COP. Dit was mijn redenatie, dit testen is extreem lastig...
Hm, ja, zo had ik er nog niet naar gekeken. Ik denk dat je inderdaad (momentaan) een hogere COP haalt bij het opwarmen van het afgekoelde water, met 5kW, dan het op (hogere) temperatuur houden met 3kW. Testen/meten wat overall de beste strategie is, is inderdaad lastig.

Ik focus(te) vooral op het aantal defrosts per dag: minder is beter, aangezien je bij iedere defrost warmte vanuit je huis de buitenlucht in pompt. Maar misschien kan je ook/beter kijken naar het aantal defrosts per (met de Xtend) opgewekte energie?

Als je het schommelen van de aanvoertemperatuur (a.g.v. defrosts) als gegeven beschouwt, zou je daar met je setpoint ook al pro-actief rekening mee moeten houden. Die moet namelijk hoger zijn, om gemiddeld goed uit te komen. Ook hier denk ik dat AI van pas zou kunnen komen.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:13
MakeItSo schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:13:
Ok, dank voor de bevestiging! Dan werkt de Xtend dus gewoon naar behoren.
Zou het helpen als ik bij defrosts de cv ketel al eerder bij laat springen? Of is de impact daarvan te beperkt? Kan het natuurlijk ook gewoon testen, maar ik vroeg mij af of er mensen zijn die dat al geprobeerd hebben.
Geen quickfix maar zorg dat je afgiftevermogen omhoog gaat. Weet niet wat je hebt hangen aan radiatoren maar vervang deze allemaal voor T33. Ik verwarm hier all electric (Vaillant Monobloc) in een nageisoleerd huis uit 78 en heb max 40 graden nodig bij vorst bij 21 graden binnen. Verder boosten met ventilatoren. Als je geen zin hebt in zelfbouw deze https://heatfan.eu/ Starten bij 27 graden aanvoer en moduleren.

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:32
P130 staat bij mij op 1, d.w.z. bij defrost CV inschakelen onder bepaalde temperatuur van P131, en die staat op 15 (beide dus default waardes). Toch zie ik al een aantal keer de CV bijspringen terwijl die temperatuur nog flink hoger is (25 plus). Wat is daar de logica?

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:08
WillemD61 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:22:
P130 staat bij mij op 1, d.w.z. bij defrost CV inschakelen onder bepaalde temperatuur van P131, en die staat op 15 (beide dus default waardes). Toch zie ik al een aantal keer de CV bijspringen terwijl die temperatuur nog flink hoger is (25 plus). Wat is daar de logica?
P107? (Graadminuten ketel bijschakeling). Ik weet niet of deze actief is tijdens defrosts. Ik heb P130 en P131 hetzelfde als jij (de default van 15 graden), en zie de ketel eigenlijk pas bijspringen aan het einde van de defrost of iets daarna (en dat is ook precies wat ik wil dat er gebeurd). Ik ging er dus maar van uit dat deze ook actief is tijdens een defrost.

Als je aan P124 hebt gezeten (gelijk bijschakelen bij gevraagd temperatuurverschil, standaard 25) kan dat natuurlijk ook.

[ Voor 7% gewijzigd door Chielp op 18-11-2025 10:40 ]


  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:48
Ik heb ook nog ergens ingesteld hoeveel de xtend de temperatuur van het water mag verhogen als gevolg van het ontdooien.

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:32
Chielp schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:36:
[...]

P107? (Graadminuten ketel bijschakeling). Ik weet niet of deze actief is tijdens defrosts. Ik heb P130 en P131 hetzelfde als jij (de default van 15 graden), en zie de ketel eigenlijk pas bijspringen aan het einde van de defrost of iets daarna (en dat is ook precies wat ik wil dat er gebeurd). Ik ging er dus maar van uit dat deze ook actief is tijdens een defrost.

Als je aan P124 hebt gezeten (gelijk bijschakelen bij gevraagd temperatuurverschil, standaard 25) kan dat natuurlijk ook.
P107 staat op default 0 en P124 staat op default 25. Ik zie vanochtend dat er nu ontdooid wordt zonder gas bijschakelen (in tegenstelling tot gisteravond). Ik heb een 20 l voorschakelvat (dus in serie, in de retourleiding) waarvan ik heb begrepen dat die voorraad ook gebruikt wordt om te ontdooien. Interessant allemaal, ik maak nog niet teveel wijzigingen totdat ik een beetje snap hoe e.e.a werkt.

  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 15:00
WillemD61 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:42:
Ik heb een 20 l voorschakelvat (dus in serie, in de retourleiding) waarvan ik heb begrepen dat die voorraad ook gebruikt wordt om te ontdooien.
Het water uit dat voorschakelvat (wat de temperatuur van de retour heeft), wordt tijdens het ontdooien afgekoeld, waarna het koude water naar je afgiftesysteem gaat. Tenzij je tijdens het ontdooien de gasketel laat bijschakelen, dan wordt dat koude water (grotendeels) eerst weer door de ketel opgewarmd, voordat het naar je afgiftesysteem gaat.

Als de gasketel niet wordt gebruikt tijdens het ontdooien dan gaat dat koude water dus eerst door je afgiftesysteem, waar het (waarschijnlijk) nog wat verder afkoelt (maar veel minder warmte afgeeft dan warm aanvoerwater had gedaan), daarna komt het in je voorschakelvat, en uiteindelijk komt het weer in de Xtend. Tegen die tijd is het ontdooien klaar, en zal de Xtend volle bak gaan verwarmen om dat (extra) koude water weer een beetje op temperatuur te krijgen. Maar dan wél met een hogere COP, omdat de temperatuur van het water lager is.

[ Voor 3% gewijzigd door a2aan op 18-11-2025 14:11 ]


  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:08
WillemD61 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:42:
[...]

P107 staat op default 0 en P124 staat op default 25. Ik zie vanochtend dat er nu ontdooid wordt zonder gas bijschakelen (in tegenstelling tot gisteravond). Ik heb een 20 l voorschakelvat (dus in serie, in de retourleiding) waarvan ik heb begrepen dat die voorraad ook gebruikt wordt om te ontdooien. Interessant allemaal, ik maak nog niet teveel wijzigingen totdat ik een beetje snap hoe e.e.a werkt.
Als het vat in serie staat wordt het "ook" gebruikt voor het ontdooien, net zoals de rest van al het water gebruikt wordt om te ontdooien. Ik heb het vat parallel staan, en wordt alleen dat water gebruikt voor het ontdooien. Tijdens de defrost wordt de extra pomp uitgezet (die het water het huis in pompt) en kiest het water voor de minste weerstand. Tijdens de normale werking staat deze pomp ook aan, en gaat het water naar het huis voor zover mogelijk, en de rest naar het vat. Deze wordt dan ook weer verwarmd.

Een vat in serie heeft volgens mij geen enkel nut in het defrost gebeuren naast dat het voor extra volume zorgt (en het water dus minder afkoelt).

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:48
Bovenstaande herken ik. Als ik mijn hand op de radiator leg tijdens een ontdooicyclus, dan voel ik dat deze kouder wordt. En als deze cyclus voorbij is weer warmer.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:13
Chielp schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 14:28:
[...]

Als het vat in serie staat wordt het "ook" gebruikt voor het ontdooien, net zoals de rest van al het water gebruikt wordt om te ontdooien. Ik heb het vat parallel staan, en wordt alleen dat water gebruikt voor het ontdooien. Tijdens de defrost wordt de extra pomp uitgezet (die het water het huis in pompt) en kiest het water voor de minste weerstand. Tijdens de normale werking staat deze pomp ook aan, en gaat het water naar het huis voor zover mogelijk, en de rest naar het vat. Deze wordt dan ook weer verwarmd.

Een vat in serie heeft volgens mij geen enkel nut in het defrost gebeuren naast dat het voor extra volume zorgt (en het water dus minder afkoelt).
Een vat in serie is juist beter. Veel volume om je defrost snel te realiseren en je WP moduleert mooi op de "echte" retourtemperatuur van het totale systeem met als resultaat een hogere Cop. Tevens heb je met een paralel vat een secundaire pomp die ook stroom vraagt en is het erg lastig de flow van beide circuits goed af te stemmen. Een parallel buffersysteem heeft altijd een hoger verbruik en is alleen noodzakelijk als je perse een naregeling wil gebruiken op de radiatoren en/of vloerverwarming. NB: heb je voldoende volume in je systeem is het mooiste helemaal geen buffervat te gebruiken met vloerverwarming. Ik heb het met radiatoren wel omdat ik geen ijskoude radiatoren wenste na een defrost.

[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 18-11-2025 14:44 ]


  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:08
MotorBeast schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 14:42:
[...]


Een vat in serie is juist beter. Veel volume om je defrost snel te realiseren en je WP moduleert mooi op de "echte" retourtemperatuur van het totale systeem met als resultaat een hogere Cop. Tevens heb je met een paralel vat een secundaire pomp die ook stroom vraagt en is het erg lastig de flow van beide circuits goed af te stemmen. Een parallel buffersysteem heeft altijd een hoger verbruik en is alleen noodzakelijk als je perse een naregeling wil gebruiken op de radiatoren en/of vloerverwarming. NB: heb je voldoende volume in je systeem is het mooiste helemaal geen buffervat te gebruiken met vloerverwarming. Ik heb het met radiatoren wel omdat ik geen ijskoude radiatoren wenste na een defrost.
Maar krijg je dus wel dat de radiatoren afkoelen en je de vloerverwarming als buffer gaat gebruiken.

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:12
Ik ga volgende week toch eens testen met 21°C continu om te kijken hoe de wp zich dan gedraagt. De warmte opslaan in het huis zeg maar. Hoeveel lawaai maakt het ontdooien bij jullie in de koelleidingen? Vraag me af of het qua verwarmen nog verschil maakt dat ik de aangepaste firmware heb die minder lawaai maakt bij het ontdooien.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:13
Chielp schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 14:54:
[...]

Maar krijg je dus wel dat de radiatoren afkoelen en je de vloerverwarming als buffer gaat gebruiken.
De massa van vloerverwarming koelt niet of nauwelijks af door een defrost. Is geen dun stukje plaatstaal zoals bij radiatoren. Radiatoren is snel systeem, vloerverwarming traag. Combi van beide is nooit ideaal.

[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 18-11-2025 16:46 ]


  • Argetace
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 05-12 15:50
ewh schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:35:
Vraagje:
Ik heb hier een Xtreme, Xtend en Xtore gekoppeld staan. Werkt goed.
Alleen nu merk ik dat de ketel tijdens het douchen om de haverklap even start (vlammetje op de ketel gaat branden, je hoort iets van een mechanisme iets doen) en dan meteen weer uit. soms om de minuut, soms vaker, geen vast patroon lijkt.
Als ik nu kijk naar het aantal burner starts, lijkt me dit best wel hoog (gevoelsmatig, niet onderbouwd) als de ketel pas in maart 2025 is opgehangen. Vooral omdat de ketel tijdens douchen continue even aan en dan meteen weer uit gaat.
[Afbeelding]

Weten jullie of dit normale aantallen zijn, of gaat er iets mis?
Wij hebben hier sinds mei ook een xtore liggen i.c.m. een xtend + HRE 28/24 (beide ook in mei geplaatst).
Ik herken het probleem wat je hier beschrijft m.b.t. het continue even aan slaan van de ketel bij het gebruik van SWW om vervolgens weer uit te vallen, omdat de last te laag is. Hier ook net zoals bij jou zoals ik in een later bericht lees zowel xtore temperatuur als setpoint voor warm water op 50 graden (zover ik begrepen heb, volgens handleiding).
Hij slaat hier bij een douchebeurt ongeveer 25 keer aan en verbruikt hiermee zo'n 0,12m3 gas. We hebben al geprobeerd om de ketel uit te zetten, dan blijft het water om te douchen prima warm genoeg. Zonde dus dat de ketel staat te pendelen. We willen SWW op de ketel niet helemaal uitzetten omdat we wel willen dat deze het overneemt als het vat te ver af zou koelen om het benodigde warm water te leveren als we bijvoorbeeld met meerdere kort achter elkaar douchen of zoals nu als het vat koud is.

Begrijp ik uit je volgende bericht:
ewh schreef op zondag 16 november 2025 @ 17:23:
[...]

Bij mij ook door Warmgarant, en ook tevreden. In het begin na installatie van de Xtore wel goed zoeken hoe alles precies aangesloten moest worden, maar uiteindelijk naar volle tevredenheid alles opgelost etc.
Dat het probleem bij jou verholpen is? Zou je hier meer over kunnen en willen delen? (Of iemand anders wellicht?)

Verder: bedankt allemaal voor het delen van de kennis en informatie over zowel de instellingen als jullie systemen. Ik heb het topic bijgelezen (er is in de jaren veel kennis gedeeld, waarvoor dank!) en door deze informatie wat problemen kunnen signaleren in onze installatie.

  • nclose
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 04-12 15:41
GoTHaan schreef op maandag 17 november 2025 @ 08:28:
[...]


Hoe werkt dit dan precies?
Note: de afstand tussen mijn WP en RPi 5 is minder dan 10 meter..
Bij mij is de RPi4 ook een paar meter van de Xtend. In HomeAssistant was de Wifi Netwerk van de Xtend nauwelijks/niet zichtbaar (Xtend led knippert paars).

Deze TPlink heeft een wifi en een LAN poort. De wifi kan in client modus, TPLink wifi is verbonden met de Xtend wifi en TPLink LAN met mijn thuis netwerk. Ik gebruik de standaard TPLink firmware niet, maar OpenWRT. OpenWRT werkt als router, en via een static route op mijn Fritzbox kan HomeAssistant en alle andere devices op mijn thuisnetwork, de Xtend 10.20.30.1 zien.

  • ewh
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 07-12 22:07

ewh

Argetace schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 20:31:
[...]


Wij hebben hier sinds mei ook een xtore liggen i.c.m. een xtend + HRE 28/24 (beide ook in mei geplaatst).
Ik herken het probleem wat je hier beschrijft m.b.t. het continue even aan slaan van de ketel bij het gebruik van SWW om vervolgens weer uit te vallen, omdat de last te laag is. Hier ook net zoals bij jou zoals ik in een later bericht lees zowel xtore temperatuur als setpoint voor warm water op 50 graden (zover ik begrepen heb, volgens handleiding).
Hij slaat hier bij een douchebeurt ongeveer 25 keer aan en verbruikt hiermee zo'n 0,12m3 gas. We hebben al geprobeerd om de ketel uit te zetten, dan blijft het water om te douchen prima warm genoeg. Zonde dus dat de ketel staat te pendelen. We willen SWW op de ketel niet helemaal uitzetten omdat we wel willen dat deze het overneemt als het vat te ver af zou koelen om het benodigde warm water te leveren als we bijvoorbeeld met meerdere kort achter elkaar douchen of zoals nu als het vat koud is.

Begrijp ik uit je volgende bericht:

[...]

Dat het probleem bij jou verholpen is? Zou je hier meer over kunnen en willen delen? (Of iemand anders wellicht?)

Verder: bedankt allemaal voor het delen van de kennis en informatie over zowel de instellingen als jullie systemen. Ik heb het topic bijgelezen (er is in de jaren veel kennis gedeeld, waarvoor dank!) en door deze informatie wat problemen kunnen signaleren in onze installatie.
Hi,
De opgeloste problemen hebben geen relatie met wat ik pas eigenlijk recent heb geconstateerd van dat pendelen tijdens het douchen. Nog niet verder kunnen gaan testen wat er toen op gereageerd werd als suggestie om het probleem te vinden.

  • TheBaldEagle
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 07-12 10:12
Ik heb de Xtend nu een tijdje hangen, en merk dat er best veel gas gebruikt wordt.
Mijn wonig is volledig voorzien van vloerverwarming, een intergas ketel en de xtend.

Zie onderstaande afbeeldingen. Weten jullie met welke parameters ik zou kunnen "spelen" om het steeds aanslaan van de gasketel te verminderen? Ik zie liever dat deze iets langer echt stookt dan steeds deze "piekjes" ...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/24YX9nbcYO0jTkhM1aJzjsuFYL4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YnNVifHXakQOZsMqeFxM8tH4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XBhw3AKPPaBR4xZCbMxz0UG6cKE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q3vL7XqdTMT3wRUPeHojCQSW.jpg?f=fotoalbum_large

  • Weerz
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07-12 23:16
@TheBaldEagle
Ik zou beginnen met 102: wanneer mag de CV meedoen op welke buitentemp. Daarbij kan je kijken naa 130/131, wanneer CV meedoet in defrosts.

Hier hadden we vorig jaar(wel meeste geïsoleerd) 102 op 5 staan. Nu we dubbel glas naar HR++ hebben recent, heb ik deze nu naar 2 gezet. gaat redelijk goed. Alleen vloerverwarming benden dan gaat het prima.
Doe ik een (oude)radiator in mijn kantoor aan dan vindt het hij al wat uitdagender en duurt het langer voordat het op temp is ook in kantoor, Dan zakt de woonkamer wat bijv.

Maar gas is ong 0 to 0,5 per dag afhankelijk van buiten natuurlijk.

Stroom staat hij wel te stampen op 1000 W+.

[ Voor 3% gewijzigd door Weerz op 21-11-2025 12:55 ]

Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3


  • Stefanri
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 13:40
Bij mij gaat gas nu ook naar 2.5m3 met -5graden is dan ook prima. ketel staat ook op dikke 1000W. 8 graden had ik aangepast naar 0 graden.

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:48
De afgelopen dag was het bij ons fris buiten, 's nachts rond de -3 graden en overdag rond het vriespunt.
Hier ook veel ontdooien. Warmtepomp gebruikt bij ons in de pieken rond de 1.500 W.
Gisteren heeft de Xtend 24,8 kWh gebruikt. Heeft hij hard staan werken.

Gasverbruik minimaal, soms een klein duwtje om te ondersteunen, minder dan 0,5 m3 per dag.

Ik heb me door de input hier op het forum wel laten overtuigen om de thermostaat continu op 19,5 te zetten.
Alleen 's avonds nog een stijging naar 20 graden voor het comfort.

Wat me opvalt is dat het openen van de gordijnen 's morgens een negatief effect heeft op de temperatuur. Ook al hebben we HR++ glas.

[ Voor 19% gewijzigd door Oinken op 21-11-2025 14:27 ]


  • debruina16
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 07-12 12:00
Die van mij gebruikt nu ook rond de 1.5 a 3 kub gas. Volgens mij alleen voor het ontdooien. Dat ontdooien is zo'n beetje elke 30 min. De installateur heeft een buffervat met eigen pomp ernaast gezet en ik dacht eigenlijk dat dit werd gebruikt voor ontdooien. Verder alles ok, 21 graden in huis en de xtend lijkt er geen probleem mee te hebben. Stroom rond the 30kw per dag met - 2 to 5 graden

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:32
TheBaldEagle schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:01:.

Zie onderstaande afbeeldingen. Weten jullie met welke parameters ik zou kunnen "spelen" om het steeds aanslaan van de gasketel te verminderen? Ik zie liever dat deze iets langer echt stookt dan steeds deze "piekjes" ...
De piekjes lijken mooi overeen te komen met de Ontdooi cycli van de warmtepomp, dus of de water temperatuur wordt ook echt laag tijdens een ontdooiing(dan verwacht ik een wat klein water volume), of hij staat ingesteld op altijd ketel aan tijdens ontdooien.

Nu is het voor weinig beter om veel aan en uit te gaan dan langer te draaien, maar CV-Ketels hebben naar mijn weten hier in principe weinig last van het vele schakelen, misschien dat de onsteking toch een keer eerder vervangen zou moeten worden?🤔

Maar veel langer aan gaat waarschijnlijk moeilijk worden, de meeste ketels kunnen niet ver genoeg terug moduleren om zelfstandig gewoon continu aan te blijven, dan gaan ze ook af en toe uit om gemiddeld zegmaar toch aan de gevraagde water temperatuur van thermostaat te komen. En zeker als de warmtepomp dan ook mee helpt word het helemaal lastig. Want een Xtreme ketel die speciaal gemaakt is om naar een extra laag vermogen te kunnen moduleren, levert dan al zon 4kw, dus komt effectief neer op ene verdubbeling van het vermogen van wat de warmtepomp levert.

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:08
debruina16 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 18:21:
Die van mij gebruikt nu ook rond de 1.5 a 3 kub gas. Volgens mij alleen voor het ontdooien. Dat ontdooien is zo'n beetje elke 30 min. De installateur heeft een buffervat met eigen pomp ernaast gezet en ik dacht eigenlijk dat dit werd gebruikt voor ontdooien. Verder alles ok, 21 graden in huis en de xtend lijkt er geen probleem mee te hebben. Stroom rond the 30kw per dag met - 2 to 5 graden
Het vat wordt idd gebruikt om te ontdooien. Maar in jou geval zal de Xtend tussen de cycli in niet genoeg energie kunnen leveren om zowel jou huis warm te houden alsmede het buffervat weer op te warmen. De ketel springt dus alsnog bij.
Het buffervat (en de ketel) zorgen er wel voor dat de radiatoren/vloerverwarming niet de energie voor de defrosts gaat leveren (en dus kouder wordt)

  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 13:02
Voor het eerst draait mijn Xtend in het tuinhuis. Hij staat nog op een lage temperatuur want er wordt nog aan geklust. De vvw is wel lekker warm! Ik zag dat gemiddelde COP gisteren 5.7 was. Het was gisteren tussen de -1 en 5 graden buiten. Klinkt dat realistisch, of is wat er in de webUI staat een sjoemelCOP?

Mijn Techneco Elga heeft gisteren een COP van 3.5 gedraaid, gemeten via een Kamstrup en homewizard, en is dus sowieso “echt”.

[ Voor 17% gewijzigd door studiostevus op 22-11-2025 11:18 ]


  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:32
De officiële richtlijn mbt COP bepaald dat sommige energie verbruiken de delen niet meerekend hoeven worden zoals de pomp aan de CV-Water kant. Dus je zult wel een verschil zien tussen warmte en stroom meten, en de waarde die de Xtend geeft, de Xtend is dus berekend volgens de gestelde norm, maar ik denk dat jij dat een sjoemel COP vind.

Het klinkt als ene onrealistische COP maar die is ook erg afhankelijk van de hoeveelheid warmte die gevraagd is en de aanvoer temperatuur.

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:48
Ook in de CV ketel draait een pomp, die gebruikt ook stroom.

  • debruina16
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 07-12 12:00
Vraagje. Ik heb nog radiatoren uit 1990. Gaat het verschil maken met de warmtepomp om ltr radiatoren te nemen. Iemand ervaring me? Of is vloerverwarming een betere investering?

  • Oinken
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 14:48
Vloerverwarming hebben wij alleen in de keuken, ik wou dat we het door het hele huis hadden.
Het geeft heel veel comfort. Daarnaast doet een warmtepomp het heel goed op vloerverwarming.

  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:12
debruina16 schreef op zondag 23 november 2025 @ 19:03:
Vraagje. Ik heb nog radiatoren uit 1990. Gaat het verschil maken met de warmtepomp om ltr radiatoren te nemen. Iemand ervaring me? Of is vloerverwarming een betere investering?
Het maakt altijd verschil. Wat voor verschil heb je het over? Comfort, opwarmsnelheid, elektriciteitsverbruik, gasverbruik?

Het antwoord op al die verschillen is dus ook ja.

  • Hencksch
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 07-12 20:04
Wij hebben radiatoren uit 1979 en geen vloerverwarming. Hoe erg is dat wel niet?

Het huis is zeer goed nageïsoleerd. De Extend draait na enige technische opstartproblemen als een zonnetje. Het verschil de aanvoer en de retourstroom is minder dan 10 graden. De Wp draait de hele dag door op ca. 1kW. De truc is om er radiatorventilatoren te gebruiken. Die beginnen bij 30 graden C te zoemen. Heel comfortabel en voor 200 euro klaar.

  • _Apache_
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:08

_Apache_

For life.

debruina16 schreef op zondag 23 november 2025 @ 19:03:
Vraagje. Ik heb nog radiatoren uit 1990. Gaat het verschil maken met de warmtepomp om ltr radiatoren te nemen. Iemand ervaring me? Of is vloerverwarming een betere investering?
Wij hadden ook HT radiatoren. En zijn over naar geblazen LT radiatoren.
Het blazen hoor je wel iets (en daar kan je natuurlijk nog een smart switch op zetten zodat je het uit kan zetten wanneer je wilt). Het geluid vind ik iets meer hoorbaar dan Speedcomforts.

Radson, Ulow-E's
https://www.bengshop.nl/a...600-fmt2209006011000.html

De woonkamer is echt heel snel warm met 45C water. Dus erg blij mee :)

Let wel, de kabel van de radiator vind ik wat aan de korte kant. Bij een (vd 2) radiatoren haalt hij het stopcontact ook niet, moet ik nog even verlengen. Dus die doen het nog niet.

[ Voor 13% gewijzigd door _Apache_ op 24-11-2025 10:59 ]

Zero SR/S 17.3kWh / 2.7 kWP PV / Xtend WP 5kW + HRSolar zonneboiler


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:13
Miglow schreef op zondag 23 november 2025 @ 19:53:
[...]


Het maakt altijd verschil. Wat voor verschil heb je het over? Comfort, opwarmsnelheid, elektriciteitsverbruik, gasverbruik?

Het antwoord op al die verschillen is dus ook ja.
@debruina16 Het maakt helemaal niet altijd verschil. Ik heb een nageisoleerde woning uit 78 met T33 en T22 met Heatfans eronder. Ik ga helemaal niets winnen met LTV (Jaga's of zo). Sterker nog Jaga's hebben veel minder watervolume en dat is weer nadelig voor het defrosten. Ik stook de woning bij 40 graden bij 0 graden en defrosts festijn afgelopen weekend gewoon warm FE.

Wat je moet doen is checken wat het afgiftevermogen is van je huidige systeem bij WP temperaturen 30-45 graden met een Delta T van 5 en kijken of dit past bij je warmteverlies. Zo niet dan pas pas je radiatoren aan. NB: T33 zijn fors goedkoper dan LTV radiatoren en doen hetzelfde.

  • JanPedaal
  • Registratie: November 2003
  • Niet online

JanPedaal

Coureur extraordinaire

nclose schreef op woensdag 19 november 2025 @ 12:08:
[...]
Bij mij is de RPi4 ook een paar meter van de Xtend. In HomeAssistant was de Wifi Netwerk van de Xtend nauwelijks/niet zichtbaar (Xtend led knippert paars).

Deze TPlink heeft een wifi en een LAN poort. De wifi kan in client modus, TPLink wifi is verbonden met de Xtend wifi en TPLink LAN met mijn thuis netwerk. Ik gebruik de standaard TPLink firmware niet, maar OpenWRT. OpenWRT werkt als router, en via een static route op mijn Fritzbox kan HomeAssistant en alle andere devices op mijn thuisnetwork, de Xtend 10.20.30.1 zien.
Heb deze TP-link aangeschaft. Het is gelukt om te verbinden met de Xtend wifi en bedraad zit hij op mijn lokale netwerk. Maar met de standaard firmware kan ik voor zover ik kan zien geen static route opzetten. Dus ik zal ook de OpenWRT erop moeten zetten denk ik. Of zie ik iets over het hoofd?

Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility


  • sirtm
  • Registratie: November 2007
  • Nu online
Ik heb bij een aantal compressor frequenties best wat last van resonanties.
Deels opgelost door P157 = 43, P158 = 44 en P159 = 36, maar ik zou ook graag 26 en 27 Hz willen vermijden.
Hoe kan ik dit bewerkstelligen?
Of kan je per Parameter een reeks opgeven die vermeden moet worden, bv P157 = 43 - 44
Of per Parameter comma separated meerdere waardes opgeven die vermeden moet worden, bv P157 = 36,43

@Fullpower kan jij hier iets over zeggen ?

[ Voor 5% gewijzigd door sirtm op 24-11-2025 14:16 ]


  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10:52
sirtm schreef op maandag 24 november 2025 @ 14:14:
Ik heb bij een aantal compressor frequenties best wat last van resonanties.
Deels opgelost door P157 = 43, P158 = 44 en P159 = 36, maar ik zou ook graag 26 en 27 Hz willen vermijden.
Hoe kan ik dit bewerkstelligen?
Of kan je per Parameter een reeks opgeven die vermeden moet worden, bv P157 = 43 - 44
Of per Parameter comma separated meerdere waardes opgeven die vermeden moet worden, bv P157 = 36,43

@Fullpower kan jij hier iets over zeggen ?
Je kunt per parameter één frequentie opgeven. Er wordt een bandje geskipped 3Hz rond de opgeven frequentie (1.5Hz eronder tot en met 1.5Hz erboven).

De minimum frequentie voor de compressor ligt op 25Hz. Je kunt dit minimum met een parameter iets verhogen; ik dacht parameter 60.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • Plantje1978
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 03-12 20:49
Hier draait de Xtend ook weer geregeld en ik moet zeggen, dat meer dan ooit tevoren ik de resonantie merk. Mijn vrouw wordt er wakker van en mijn dochter voelt het nog erger.

Ben onlangs even het plat dak op gelopen toen ie vol stond te draaien. Binnen hoorde ik het ding duidelijk brommen, eenmaal buiten bij de buiten unit hoorde ik nagenoeg NIETS! Zacht zoeven van de ventilator en dat was het. Weer naar binnen en de brom was duidelijk hoorbaar.

Kan ik iets met frequenties doen? Welke parameters moet ik dan instellen en wat is het effect op de werking van de Xtend?

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:08
Plantje1978 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 08:17:
Hier draait de Xtend ook weer geregeld en ik moet zeggen, dat meer dan ooit tevoren ik de resonantie merk. Mijn vrouw wordt er wakker van en mijn dochter voelt het nog erger.

Ben onlangs even het plat dak op gelopen toen ie vol stond te draaien. Binnen hoorde ik het ding duidelijk brommen, eenmaal buiten bij de buiten unit hoorde ik nagenoeg NIETS! Zacht zoeven van de ventilator en dat was het. Weer naar binnen en de brom was duidelijk hoorbaar.

Kan ik iets met frequenties doen? Welke parameters moet ik dan instellen en wat is het effect op de werking van de Xtend?
Er is een heel groot topic over het dempen van trillingen op platte daken:
Trillingen warmtepomp dempen

Ikzelf heb hier geen last van, staat bij mij in de tuin op de grond, maar als ik lees wat ze daar beschrijven ben ik bang dat je er niet bent met het blokkeren van een paar frequenties.

Om te beginnen, hoor je het altijd als de Xtend staat te draaien, of alleen soms (als hij op maximaal staat bijvoorbeeld)? En kun je dan kijken wat de frequentie van de compressor is / toerental van de ventilator? Het beste kun je dit horen bij start/einde defrost. De Xtend gaat van hard werken even naar minimaal, wisselt de richting om, en gaat weer maximaal draaien. Dit gaat geleidelijk; als je nu binnen het mee resoneren hoort aanzwellen, weg gaan, weer hoort aanzwellen dan weet je dat er idd een paar frequenties zijn waar het dak gaat meetrillen. Deze zou je dan kunnen blokkeren.

Het is niet zo dat als je bijv 60 blokkeert, je het niet meer hoort als de compressor van 50 naar 70 gaat. De compressor kan niet ineens 70 draaien en gaat langzaam naar boven (langs de 60), alleen blijft deze niet meer hangen op 60.

Maar eigenlijk is de conclusie van het topic hierboven dat het gewicht moet worden gespreid over het dak. Lees de laatste 100 posts door zou ik zeggen.

  • Roel S
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 07-12 20:06
Onze Xtend zit bij koude en na regen of sneeuw aan de bovenkant vaak onder het ijs. Zou ik dit een beetje kunnen voorkomen door de bovenkant af te dekken c.q. er een soort dakje boven te maken waardoor er zich mogelijk ook minder ijsvorming op de lamellen gaat afzetten?

  • Weerz
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07-12 23:16
Wij hebben dat gedaan, staat onder 3 boompjes. Gezien het water wat hieraf komt een dak afschot ertussen geplaatst.
Alles wat niet als extra water erop komt scheelt altijd. Immers wordt het extra water ook koud en bevriest.

Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:13
Plantje1978 schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 08:17:
Hier draait de Xtend ook weer geregeld en ik moet zeggen, dat meer dan ooit tevoren ik de resonantie merk. Mijn vrouw wordt er wakker van en mijn dochter voelt het nog erger.

Ben onlangs even het plat dak op gelopen toen ie vol stond te draaien. Binnen hoorde ik het ding duidelijk brommen, eenmaal buiten bij de buiten unit hoorde ik nagenoeg NIETS! Zacht zoeven van de ventilator en dat was het. Weer naar binnen en de brom was duidelijk hoorbaar.

Kan ik iets met frequenties doen? Welke parameters moet ik dan instellen en wat is het effect op de werking van de Xtend?
Hier houten plat dak met een 120KG zware unit (geen Xtend). in deze volgorde, tegels voor massa, bigfoots en daarop gemonteerd https://www.wasco.nl/merk/soleco Opgelost.

  • Plantje1978
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 03-12 20:49
Chielp schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 08:44:
[...]

Er is een heel groot topic over het dempen van trillingen op platte daken:
Trillingen warmtepomp dempen
Na ja... dat had ik dus beter kunnen lezen voordat het ding geplaatst werd
Chielp schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 08:44:
Ikzelf heb hier geen last van, staat bij mij in de tuin op de grond, maar als ik lees wat ze daar beschrijven ben ik bang dat je er niet bent met het blokkeren van een paar frequenties.

Om te beginnen, hoor je het altijd als de Xtend staat te draaien, of alleen soms (als hij op maximaal staat bijvoorbeeld)?
In principe is het constant te merken als hij draait. Bij hard draaien wat meer dan bij minder hard draaien natuurlijk
Chielp schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 08:44:
En kun je dan kijken wat de frequentie van de compressor is / toerental van de ventilator? Het beste kun je dit horen bij start/einde defrost. De Xtend gaat van hard werken even naar minimaal, wisselt de richting om, en gaat weer maximaal draaien. Dit gaat geleidelijk; als je nu binnen het mee resoneren hoort aanzwellen, weg gaan, weer hoort aanzwellen dan weet je dat er idd een paar frequenties zijn waar het dak gaat meetrillen. Deze zou je dan kunnen blokkeren.
Nou, hij lijkt gewoon compleet mee te trillen
Chielp schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 08:44:
Het is niet zo dat als je bijv 60 blokkeert, je het niet meer hoort als de compressor van 50 naar 70 gaat. De compressor kan niet ineens 70 draaien en gaat langzaam naar boven (langs de 60), alleen blijft deze niet meer hangen op 60.

Maar eigenlijk is de conclusie van het topic hierboven dat het gewicht moet worden gespreid over het dak. Lees de laatste 100 posts door zou ik zeggen.
Bedankt voor je reactie! Wel weer het zoveelste punt waar onze installateur niet goed heeft opgelet volgens mij! Het ding staat dus op het plat dak van de garage, maar dat zit wel vast aan het huis. En dat terwijl we vrijstaand wonen en aan één kant naast het huis zelfs eigenlijk gewoon geen buren hebben. Dat is de kant waar de garage zit en daar had het ding prima aan de buitenkant tegen de muur van de garage gekund.
MotorBeast schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 11:23:
[...]


Hier houten plat dak met een 120KG zware unit (geen Xtend). in deze volgorde, tegels voor massa, bigfoots en daarop gemonteerd https://www.wasco.nl/merk/soleco Opgelost.
Thanks! Daar ga ik ook eens naar kijken. En eens vragen wat het zou kosten om het ding gewoon te verplaatsen en tegen de buitenmuur te hangen

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:13
@Plantje1978 Kan je resonantie krijgen in je muur. Tegels op je dak heb je meer massa dan wat beugeltjes aan de muur. Gewoon met 2 man dat ding optillen en zelf de maatregelen treffen of je installateur erop aan spreken.

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:32
@Plantje1978 precies de twee reacties voor jou hebben het hier over.😅

  • Plantje1978
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 03-12 20:49
GroundBreaking schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 19:58:
@Plantje1978 precies de twee reacties voor jou hebben het hier over.😅
Ik zie daar de vraag of het iets doet met de werking van de Xtend niet beantwoord. Zo wordt het ook weer een beetje trial and error

  • Weerz
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07-12 23:16
@Plantje1978
Wij hebben hem aan de muur gehad. Buren hadden last van gezoom. Alleen op vol vermogen 82hz werd het minder. Na verplaatsing op andere muur met zelfs speciale rubberen pluggen nog steeds. Daarna in de tuin op de grond geplaatst in een grindbak met biggoots. Geen last meer en kan hij blazen naar een deel waar geen buren zijn.

Heb je de kans op de grond te plaatsen, los van het huis, doe dat. Of wat @MotorBeast aangeeft.
Maar het is idd trial & error, gezien ieder huis anders is en wat er wel/niet werkt. Zelfs met los van huis zijn er huizen die het harde blazen/defrosts momenten hoorbaar vinden.

Hier na 3e keer pas succes ;)

Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3


  • Miglow
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 13:12
Wat heb ik dan enorm geluk zeg! Hangt met beugels aan het buitenmuurtje in de tuin op rubbers en hoor niets.

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:32
Dank voor de goede tip naar dat andere forum over geluid van de warmtepomp. Leuk die spectroid app ook om het geluid te analyseren. Hierbij mijn screenshot. Ik zie met name een hard geluid bij 141 Hz, wat misschien niet toevallig het dubbele is van de frequentie van de compressor op dat moment. Hebben jullie diezelfde overheersende brom? De warmtepomp staat op +- 50 cm van een vlakke muur van de garage en ik kan die brom in de kamer daarboven duidelijk horen. Ik ga eens proberen om een geluiddemper/verspreider (golfplaat met rubber oid?) voor de muur te plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ofl6ebN3CwiKE50rOW8BdU_ovY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ggXAzO2yEi8eFQpWjkMeFCQ7.jpg?f=fotoalbum_large

  • nclose
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 04-12 15:41
JanPedaal schreef op maandag 24 november 2025 @ 13:52:
[...]

Heb deze TP-link aangeschaft. Het is gelukt om te verbinden met de Xtend wifi en bedraad zit hij op mijn lokale netwerk. Maar met de standaard firmware kan ik voor zover ik kan zien geen static route opzetten. Dus ik zal ook de OpenWRT erop moeten zetten denk ik. Of zie ik iets over het hoofd?
Ja, ik draai OpenWRT op de TP-Link omdat het open source is en flexibeler dan de standaardfirmware. De statische route voor 10.20.30.0/24 naar de TPLink staat op mijn FritzBox internet router, zodat HA en andere apparaten in mijn thuisnetwerk de Xtend kunnen bereiken zonder verdere configuratie.

  • Plantje1978
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 03-12 20:49
Weerz schreef op woensdag 26 november 2025 @ 08:36:
@Plantje1978
Wij hebben hem aan de muur gehad. Buren hadden last van gezoom. Alleen op vol vermogen 82hz werd het minder. Na verplaatsing op andere muur met zelfs speciale rubberen pluggen nog steeds. Daarna in de tuin op de grond geplaatst in een grindbak met biggoots. Geen last meer en kan hij blazen naar een deel waar geen buren zijn.

Heb je de kans op de grond te plaatsen, los van het huis, doe dat. Of wat @MotorBeast aangeeft.
Maar het is idd trial & error, gezien ieder huis anders is en wat er wel/niet werkt. Zelfs met los van huis zijn er huizen die het harde blazen/defrosts momenten hoorbaar vinden.

Hier na 3e keer pas succes ;)
Dank voor je reactie! Op zich wonen de buren aan die kant een meter of 50 bij ons vandaan. Bovendien hebben zij de buiten units van hun airco's ook aan die kant hangen :) Zelf heb ik er sowieso niet zoveel last van. Ik hoor en merk het wel, maar ik heb er geen last van. Zal eens een keer informeren bij de installateur wat het kost om te verplaatsen. Was dat duur bij jullie?

  • Weerz
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07-12 23:16
€ 450, gezien ook extra leiding. Maar helaas dus wel 2x het bedrag :X dat was toen even wat minder als ervaring.
Ach, hij draait nu en goed gelukkig op volle toeren.

Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3


  • teo1966
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 09:48
nclose schreef op woensdag 19 november 2025 @ 12:08:
[...]


Bij mij is de RPi4 ook een paar meter van de Xtend. In HomeAssistant was de Wifi Netwerk van de Xtend nauwelijks/niet zichtbaar (Xtend led knippert paars).

Deze TPlink heeft een wifi en een LAN poort. De wifi kan in client modus, TPLink wifi is verbonden met de Xtend wifi en TPLink LAN met mijn thuis netwerk. Ik gebruik de standaard TPLink firmware niet, maar OpenWRT. OpenWRT werkt als router, en via een static route op mijn Fritzbox kan HomeAssistant en alle andere devices op mijn thuisnetwork, de Xtend 10.20.30.1 zien.
ik heb hier een asus rt-ac68u met de laatste merlin software erop kan ik deze daar ook voor gebruiken of kan ik daar beter openwrt op zetten
het stomme is de xtend gaat op hetzelfde kanaal zitten als mijn 2.4 ghz netwerk ook als ik deze vast zet of op een auto kanaal de xtend volgt het kanaal 8)7 :-(

  • Lecenten
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10:34
teo1966 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:49:
[...]
het stomme is de xtend gaat op hetzelfde kanaal zitten als mijn 2.4 ghz netwerk ook als ik deze vast zet of op een auto kanaal de xtend volgt het kanaal 8)7 :-(
Da's logisch, de Xtend heeft jouw 2.4 ghz netwerk immers nodig voor de verbinding met Intergas (diagnose, updates) en er zit vast maar 1 radio in.

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Lecenten schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 11:10:
[...]


Da's logisch, de Xtend heeft jouw 2.4 ghz netwerk immers nodig voor de verbinding met Intergas (diagnose, updates) en er zit vast maar 1 radio in.
En uiteindelijk is het Access point ook eigenlijk alleen bedoeld om even wat in te stellen en niet continu in de lucht te houden.

  • _Apache_
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 14:08

_Apache_

For life.

GroundBreaking schreef op woensdag 12 november 2025 @ 06:06:
[...]

Loopt de temperatuur in huis dan ook op?
Heb je een buffervat?
Gateway was niet goed gekoppeld, dus hij respecteerde het rooster niet.
En er zat teveel koudemiddel in, nu draait ie veeeeel stiller (compressor hoeft minder hard te werken), en veeeeel korter (makkelijker op temperatuur te houden).
COP is van een lage 2 naar 4-4,5 gegaan.

Zero SR/S 17.3kWh / 2.7 kWP PV / Xtend WP 5kW + HRSolar zonneboiler


  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:32
Teveel koudemiddel zie je niet vaak, als in dan heeft iemand hem foutieg gevuld, terwijl er eigenlijk niks hoeft te gebeuren bij de meeste installaties qua vulling.
Maar goed dat ie het nu doet is mooi.

  • Chielp
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:08
GroundBreaking schreef op woensdag 3 december 2025 @ 14:53:
Teveel koudemiddel zie je niet vaak, als in dan heeft iemand hem foutieg gevuld, terwijl er eigenlijk niks hoeft te gebeuren bij de meeste installaties qua vulling.
Teveel is inderdaad heel bijzonder. De installateur moet elke gram verantwoorden, en heeft nu wel een heel groot gat in zijn administratie zitten. Bovendien heeft hij de handleiding niet gelezen, waar heel duidelijk staat hoeveel er bij elke buislengte moet worden bijgevuld. Dit fout doen komt mij zeer klungelig en onvakkundig over.

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:32
Vreemd.

Bij installatie is blijkbaar P194 (max temp van het totale systeem) aangepast van default 75 naar 55.
P104 (max temp Xtend) staat op default 50. Op CV ketel zelf is max temp 70, want moet volgens installatie instructies 20 graden hoger zijn dan max temp Xtend.

Ik heb geen idee waarom P194 was aangepast naar 55.

Vandaag vroeg de Xtend aan de CV ketel 75 graden (setpoint) en de CV ketel gaf 70 graden. Dit gaf foutmelding n056 op de thermostaat en dat betekent dat CV ketel te warm water levert. Foutmelding lijkt logisch als P194 op 55 staat en er wordt 70 geleverd. Ik heb P194 weer op 75 default gezet en nu is de foutmelding weg.

Wat kan de reden geweest zijn voor aanpassing P194? Welke andere parameters hadden dan ook aangepast moeten worden? Het lijkt me niet dat P104 verlaagd moet worden naar 35 want dat zal de Xtend weinig in actie zijn.

Wie snapt de logica?

  • GroundBreaking
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 14:32
@WillemD61 Hoe lager de aanvoer temperatuur, hoe efficienter de Xtend.
Dus als het lukt om met 35 graden water je huis warm te houden, dan is dat de betere keus over het algemeen.
Zo staat die(p194) bij mij dus ook laag, op 38 graden.
Als de CV-Ketel 70 graden water levert wil dat nog niet zeggen dat er 70 graden water het systeem in gaat, want de Ketel zit met een open verdeler aangesloten, het Ketel water word dus gemengd met het Warmtepomp water, er word aan de hand van de flow van de Xtend en flow/vermogen van de Ketel berekend wat de aanvoertemperatuur dan word.
Dus 70 graden vanuit de Ketel en P194 op 55 graden hoeft geen probleem te zijn. Er zijn echter gevallen waarbij het een probleem kan zijn, als het volume klein is, en dus de retour temperatuur ook snel stijgt omdat bijv. alle thermostaat kranen van de radiatoren al dichtgegaan zijn, maar de Comfort Touch dus denkt dat er hard gestookt moet worden, tsja dan kan het toch misgaan en de temperatuur te hoog worden.
In principe is de instelling die jij zag een die standaard gezet word als je de installatie wizard doorloopt van de Xtend, dan word die instelling volgens mij standaard op 55 gezet als je invult dat er radiatoren zijn.

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10:52
WillemD61 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 19:04:
Vreemd.

Bij installatie is blijkbaar P194 (max temp van het totale systeem) aangepast van default 75 naar 55.
P104 (max temp Xtend) staat op default 50. Op CV ketel zelf is max temp 70, want moet volgens installatie instructies 20 graden hoger zijn dan max temp Xtend.

Ik heb geen idee waarom P194 was aangepast naar 55.

Vandaag vroeg de Xtend aan de CV ketel 75 graden (setpoint) en de CV ketel gaf 70 graden. Dit gaf foutmelding n056 op de thermostaat en dat betekent dat CV ketel te warm water levert. Foutmelding lijkt logisch als P194 op 55 staat en er wordt 70 geleverd. Ik heb P194 weer op 75 default gezet en nu is de foutmelding weg.

Wat kan de reden geweest zijn voor aanpassing P194? Welke andere parameters hadden dan ook aangepast moeten worden? Het lijkt me niet dat P104 verlaagd moet worden naar 35 want dat zal de Xtend weinig in actie zijn.

Wie snapt de logica?
Heb je de ketel aan/uit aangesloten of via opentherm?

P194 bepaalt de maximale uitgaande temperatuur voor CV bedrijf: bijvoorbeeld voor vloerwarming 45 tot 55c of 75c voor radiatoren.

Als de uitgaande temperatuur van het systeem meer dan 15c boven P194 ligt voor een bepaalde tijd, dan krijg je n056, en wordt de ketel gestopt. Dat is een beveiliging.

Normaal zal de Xtend via opentherm geen hogere temperatuur vragen dan nodig, daarom zou die n056 met een opentherm ketel in principe niet moeten voorkomen.

Parameter P120 kun je in geval van een probleem (bijvoorbeeld bij n056 melding) lager instellen. Deze parameter, die default op 80c staat, bepaalt wat de maximale temperatuur is die aan de ketel mag worden gevraagd. Je zou deze dus 10c boven P194 kunnen zetten. Of nog lager.

Ook kan de maximale temperatuur op de ketel zelf omlaag worden bijgesteld.

Zet de temperatuur op de ketel ook weer niet te laag, want dan gaat de ketel pendelen. Het is de bedoeling dat de ketel zijn minimale vermogen binnen deze marge boven de waarde van P194 kan leveren. Als dit zo is, dan de Xtend de ketel is low-load modus aansturen.

P104 zou ik niet verlagen. Die bepaalt namelijk (mede) het moment dat je compressor wordt gestopt en er dus volledig op de ketel wordt verwarmd. Voor R32 warmtepompen is dit 50c. Zet hem ook niet zomaar omhoog, want kan kunnen hogedruk fouten optreden.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:13
WillemD61 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 19:04:
Vreemd.

Bij installatie is blijkbaar P194 (max temp van het totale systeem) aangepast van default 75 naar 55.
P104 (max temp Xtend) staat op default 50. Op CV ketel zelf is max temp 70, want moet volgens installatie instructies 20 graden hoger zijn dan max temp Xtend.

Ik heb geen idee waarom P194 was aangepast naar 55.

Vandaag vroeg de Xtend aan de CV ketel 75 graden (setpoint) en de CV ketel gaf 70 graden. Dit gaf foutmelding n056 op de thermostaat en dat betekent dat CV ketel te warm water levert. Foutmelding lijkt logisch als P194 op 55 staat en er wordt 70 geleverd. Ik heb P194 weer op 75 default gezet en nu is de foutmelding weg.

Wat kan de reden geweest zijn voor aanpassing P194? Welke andere parameters hadden dan ook aangepast moeten worden? Het lijkt me niet dat P104 verlaagd moet worden naar 35 want dat zal de Xtend weinig in actie zijn.

Wie snapt de logica?
70 graden? :X Hoe stook je? Waarschijnlijk met een forse verlaging als je er niet bent of nacht. 70 graden is altijd een no go. Je ketel condenseert dan niet meer en dus stook je ook heel duur gas. Probeer je ketel op max 60 graden te zetten en verlaag echt nooit de binnentemperatuur. Daarmee realiseer je lagere aanvoer en dus zuiniger voor zowel WP als ketel. Tot Cop 2 is een WP goedkoper dan gas stoken en zeker als hij niet condenseert.

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:32
Dank alledrie voor de uitgebreide antwoorden. Ook van mij hierbij extra uitleg.

Ik stook met alleen radiatoren en heb sowieso het vermoeden dat die met name in de woonkamer nogal ondergedimensioneerd zijn. (daar hebben we ook ooit een weggehaald) Ze staan wel altijd vol open in de woonkamer. De ketel (een 13 jaar oude Intergas HRE 36/30) is met Opentherm aangesloten. Ik weet wel dat die ketel bijvoorbeeld onvolledig over temperatuur en modulatie communiceert via Opentherm. Misschien dat dat nog een factor is.

Tijdens installatie was in eerste instantie aangegeven dat er met vloerverwarming verwarmd werd maar dat is later gecorrigeerd naar radiatoren, dus vandaar die P194 waarschijnlijk op 55. P120 staat bij mij op de default 80. Blijkbaar wordt die niet door de wizard aangepast.

De vraag van 80 was er voor het eerst na een groot aantal defrosts kort na elkaar en het lijkt er op dat toen uiteindelijk hulp van de ketel nodig was. Dat was in eerste instantie geen probleem want dat was maar kort.
Twee uur later had de Xtend moeite op de gewenste temperatuur te bereiken en ging de ketel voor langere tijd aan. Toen ging de watertemperatuur echt omhoog en kwam de foutmelding.

Vroeger met alleen de CV ketel kwam de aanvoer temperatuur eigenlijk nooit boven de 60, ook al mocht het wel.

Ik heb extra temperatuursensoren op de leidingen en zie dat als de ketel 68 levert er 65 het huis in gaat en 52 terugkomt. Dat verschil tussen levering en retour wordt later wel kleiner. Zo'n 5 graden. Alleen als er plotseling een hoge temperatuur geleverd wordt is het verschil zo groot en dat is ook logisch.

Ik werkt nog steeds met nachtverlaging tot 18 graden en gedurende de dag geleidelijk tot 20. Een eerder experiment met continue 20 was niet zuiniger en nogal oncomfortabel warm 's nachts en 's ochtends. Ik zal nog eens experimenteren met kleinere verlaging of continu.

Ik ga ook P194 weer op 55 zetten maar dan ook P120 aanpassen en de max temp op de ketel zelf wat verlagen bijvoorbeeld 65 of 70. (ook al zegt de handleiding dat het plus 20 moet zijn)

Nogmaals dank.

[ Voor 5% gewijzigd door WillemD61 op 05-12-2025 21:20 ]


  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:32
Nog even over de nachtverlaging tot 18 graden die ik toepas van 21:00 tot 09:00, zou het efficient zijn om die te handhaven en dan 's ochtends even de de cv ketel het water op hogere temperatuur te laten brengen (door thermostaat 15 tot 30 minuten extra hoog te zetten), waarna de xtend het de rest van de dag op temperatuur kan houden?

Is dat niet efficienter dan een halve dag de temperatuur onnodig hoog te houden in huis?

Als er een.periode met redelijk constant weer aan komt ga ik dat eens testen.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:13
@WillemD61 Zowel met een ketel en zeker met een WP is er maar 1 ding zuiniger en dat is zoveel mogelijk afgifte in relatie tot je warmteverlies. Maak hier maar eens een berekening voor je woonkamer https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening bij -7 20/21 graden binnen en bereken dan hoeveel vermogen je hebt hangen op maximaal aanvoer van 40 of max 50 https://www.radson.com/nl-nl/calculators/panelrads. Zolang afgifte niet op orde is stook je altijd duur en is eigenlijk een WP niet geschikt. Radiatoren upgraden naar T33 is de goedkoopste oplossing.

  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:32
MotorBeast schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 09:15:
@WillemD61 Zowel met een ketel en zeker met een WP is er maar 1 ding zuiniger en dat is zoveel mogelijk afgifte in relatie tot je warmteverlies. Maak hier maar eens een berekening voor je woonkamer https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening bij -7 20/21 graden binnen en bereken dan hoeveel vermogen je hebt hangen op maximaal aanvoer van 40 of max 50 https://www.radson.com/nl-nl/calculators/panelrads. Zolang afgifte niet op orde is stook je altijd duur en is eigenlijk een WP niet geschikt. Radiatoren upgraden naar T33 is de goedkoopste oplossing.
Dank, ik heb niet alle gegevens dus hier en daar gegokt. Ik kom op een totale warmtevraag van ongeveer 7 kW bij -8 'C en 5 kW bij plus 4.

Mijn radiatoren bij 60/45 hebben een vermogen van 5.4 kW. Mijn ervaring tot nu toe is ook dat rond/onder de 5 'C de CV af en toe moet helpen om het warm te maken/houden.

Als ik het per m3 bereken lijkt inderdaad de woonkamer nogal laag in verhouding tot een aantal andere kamers, dus daar ga ik zeker eens offerte voor vragen. De rest hoeft niet zo warm maar de woonkamer is wel lekker.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:13
@WillemD61 Wp max 40/45 graden met een delta t van 5. Dan wordt je blij van je Wp.
Pagina: 1 ... 41 42 Laatste