Staat uitWolshema schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:05:
Je kunt het uitzetten;
Temperatuursafhankelijke vermogensbeperking - Past het vermogen automatisch aan op basis van de systeemtemperatuur, zodat de afschakeltemperatuur niet wordt bereikt en de levensduur wordt verlengd. Deze instelling staat default uit, deze is in te schakelen via de lokale webpagina van Sessy onder de geavanceerde instellingen.
@PimDoos Ik heb net (eindelijk) 1.9.1 firmware kunnen installeren op mijn 2 Sessy's. Ik heb gelijk de Temperatuursafhankelijke vermogensbeperking aangezet. Die wil ik graag gebruiken om de levensduur te verlengen.
Is het mogelijk om dit ook te monitoren via Home Assistant? Ik zag in de browser dat de beperking actief werd na een tijdje, alleen in Home Assistant zag ik niks bij status. Daar stond er gewoon "actief". En de temperatuur van de accupacks zie ik ook niet?
Is het mogelijk om dit ook te monitoren via Home Assistant? Ik zag in de browser dat de beperking actief werd na een tijdje, alleen in Home Assistant zag ik niks bij status. Daar stond er gewoon "actief". En de temperatuur van de accupacks zie ik ook niet?
Bij mij stond ie uit, maar stopte de Sessy met laden of ontladen bij te hoge cellenpakket temperatuur. En dan eindeloos wachten tot de Sessy weer aan ging. Met de optie aan, gaat ie geleidelijk terug in laad- of ontlaadvermogen, dat is beter dan niks.Wolshema schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:05:
Je kunt het uitzetten;
Temperatuursafhankelijke vermogensbeperking - Past het vermogen automatisch aan op basis van de systeemtemperatuur, zodat de afschakeltemperatuur niet wordt bereikt en de levensduur wordt verlengd. Deze instelling staat default uit, deze is in te schakelen via de lokale webpagina van Sessy onder de geavanceerde instellingen.
Dus het stond uit maar toen het uitstond deed ie wat ie zou doen als het aan zou staan?Hielko1 schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 16:00:
[...]
Bij mij stond ie uit, maar stopte de Sessy met laden of ontladen bij te hoge cellenpakket temperatuur. En dan eindeloos wachten tot de Sessy weer aan ging. Met de optie aan, gaat ie geleidelijk terug in laad- of ontlaadvermogen, dat is beter dan niks.
Althans, zo lees ik je tekst.
Inmiddels contact gehad met Sessy. Ze gaven aan dat je alleen updates krijgt als je de Sessy bij de portal registreert. Daarna mag je de portal-verbinding weer verbreken.ocaj schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 12:30:
Ik kijk het even een paar dagen aan en zal maandagavond Sessy wel mailen als hij het dan nog steeds niet doet (neem aan dat ze in weekend en met pinksteren toch niet werken).
Dat bleek inderdaad de oplossing: Nadat ik de Sessy bij de portal aangemeld had werden de updates ineens wel gevonden via de web-interface van de dongle.
Nee, toen die uitstond ging die van max laden/ontladen naar niks laden/ontladen, waarna het zomaar een uur kon duren voordat er weer geladen/ontladen kon worden. Dus alles of niets. Met de optie aan wordt het (ont)laadvermogen geleidelijk verminderd als de temperatuur van het batterij pakket oploopt.Frappuccino schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 17:14:
[...]
Dus het stond uit maar toen het uitstond deed ie wat ie zou doen als het aan zou staan?
Althans, zo lees ik je tekst.
In beide gevallen lijkt het er op dat er te extreem wordt gereageerd op verhoogde batterij pakket temperatuur, met dan eerder het geval was. Zie het betreffende forum: https://forum.sessy.nl/topicid/82/
Zojuist versie 0.8.3 van ha-sessy gereleased. Deze versie zou voor meer stabiliteit moeten zorgen voor iedereen die sinds 0.8.0 vaker errors en unavailable entities ziet.
Ook is de detectielogica wat opgepoetst, wat de setup wat sneller en nauwkeuriger zou moeten maken.
Ook is de detectielogica wat opgepoetst, wat de setup wat sneller en nauwkeuriger zou moeten maken.
Ik heb net naar updates gezocht en kreeg 0.8.2 binnen. 0.8.3 staat nog als pre-release op github?PimDoos schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 22:21:
Zojuist versie 0.8.3 van ha-sessy gereleased. Deze versie zou voor meer stabiliteit moeten zorgen voor iedereen die sinds 0.8.0 vaker errors en unavailable entities ziet.
Ook is de detectielogica wat opgepoetst, wat de setup wat sneller en nauwkeuriger zou moeten maken.
En er lijkt ook geen check (meer?) op de Sessy firmware te zitten?
Ik kreeg ook net de notificatie van een nieuwe versie (ook 0.8.2), maar mijn Sessy heeft nog Firmware 1.8.6. Gaat dat werken? Of wil/moet je nog een extra check toevoegen om de Sessy firmware-versie te verifiëren?
Ik kreeg ook net de notificatie van een nieuwe versie (ook 0.8.2), maar mijn Sessy heeft nog Firmware 1.8.6. Gaat dat werken? Of wil/moet je nog een extra check toevoegen om de Sessy firmware-versie te verifiëren?
6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
Hij zit er in! 1.9.1tcw82 schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 00:44:
[...]
Ben benieuwd of hij er voor 19 juni inzit bij mij....
Dat klopt, nieuwe releases laat ik altijd eerst een periode als pre-release zodat - mocht er een bug in zitten - niet alle gebruikers daar direct last van hebbenLizard schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 22:50:
[...]
Ik heb net naar updates gezocht en kreeg 0.8.2 binnen. 0.8.3 staat nog als pre-release op github?
HACS kan niet checken welke firmware versie je hebt. Vandaar dat de firmware versie waarmee het getest is in de releasenotes worden vermeld. Ik verwacht dat 1.8.6 ook werkt, maar niet alle nieuwe features kan gebruiken.Gameboy schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 09:02:
En er lijkt ook geen check (meer?) op de Sessy firmware te zitten?
Ik kreeg ook net de notificatie van een nieuwe versie (ook 0.8.2), maar mijn Sessy heeft nog Firmware 1.8.6. Gaat dat werken? Of wil/moet je nog een extra check toevoegen om de Sessy firmware-versie te verifiëren?
Ah ja, ik doelde ook meer op een check in je eigen codePimDoos schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 12:25:
[...]
HACS kan niet checken welke firmware versie je hebt. Vandaar dat de firmware versie waarmee het getest is in de releasenotes worden vermeld. Ik verwacht dat 1.8.6 ook werkt, maar niet alle nieuwe features kan gebruiken.
Maar goed, de Sessy update rollout gaat zo te zien gewoon door, dan komt dat vanzelf een keer bij mij langs...
6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
Leuke podcast over de Sessy en de thuisbatterij markt. Toch al meer dan 6000 Sessy’s geplaatst
https://www.bnr.nl/podcas...-nu-wel-interessant-wordt
https://www.bnr.nl/podcas...-nu-wel-interessant-wordt
Vond al een tijdje dat sessy's maar weinig coverage krijgen. Veel YouTubers tonen allerlei thuis accu producten, maar een sessy heb ik er nog niet tussen kunnen ontwaren.DJP! schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 15:56:
Leuke podcast over de Sessy en de thuisbatterij markt. Toch al meer dan 6000 Sessy’s geplaatst![]()
https://www.bnr.nl/podcas...-nu-wel-interessant-wordt
Mag best wat meer.
Dit zit erin. Sensors worden alleen aangemaakt als tijdens het opstarten de juiste API values beschikbaar zijn.Gameboy schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 12:45:
[...]
Ah ja, ik doelde ook meer op een check in je eigen codeDat bepaalde zaken zoals sensors alleen worden gecreëerd afhankelijk van de Sessy firmware-versie. Geen idee of zoiets eenvoudig te realiseren is...
[...]
In feite zullen oudere firmware versies dus vaak prima werken, zo ver terug als 1.8.0 misschien zelfs. Maar gezien ik niet op oudere versies heb kunnen testen houd ik altijd de versie aan die alle features bevat die door de integratie gebruikt worden.
Hoi, bij mij is er net een update gedaan en nu starten de Sessy’s niet op, iemand tips?
Ik kan wel verversen maar bij update blijft de tijd op 16:59 staan, om 1700 was de update volgens de pop-up. Ook homey kan niks meer ophalen.
Heb de zekering al keer uit en in geschakeld helaas zonder resultaat.
Ik kan wel verversen maar bij update blijft de tijd op 16:59 staan, om 1700 was de update volgens de pop-up. Ook homey kan niks meer ophalen.
Heb de zekering al keer uit en in geschakeld helaas zonder resultaat.
/f/image/at63e0BthhdoeGsfYbWzxWYW.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 75% gewijzigd door Deussie op 12-06-2025 20:40 ]
Weer geneuzel dat de P1 dongle op unavailable gaat (0.8.2).
Maar weer terug naar de oudere versie van de HA integratie.
Net weer ca 45 min offline, dat werkt natuurlijk niet.
Edit: ik check eerst nog even 0.8.3.
Edit2: toch weer terug naar 0.7.2.
Maar weer terug naar de oudere versie van de HA integratie.
Net weer ca 45 min offline, dat werkt natuurlijk niet.
Edit: ik check eerst nog even 0.8.3.
Edit2: toch weer terug naar 0.7.2.
[ Voor 39% gewijzigd door Frappuccino op 13-06-2025 11:40 ]
Kun je ze lokaal wel bedienen? Heb je toevallig de myhomebattery app geïnstalleerd? Hiermee kun je vaak ook wel zien of de Sessy’s een probleem hebben of dat het ergens anders aan ligt.Deussie schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 20:15:
Hoi, bij mij is er net een update gedaan en nu starten de Sessy’s niet op, iemand tips?
Ik kan wel verversen maar bij update blijft de tijd op 16:59 staan, om 1700 was de update volgens de pop-up. Ook homey kan niks meer ophalen.
Heb de zekering al keer uit en in geschakeld helaas zonder resultaat.
[Afbeelding]
Hoi, nee in homey nu ook verwijderd. Deze plaatste de sessys steeds in api setting, ook als ik in sessy app dit terug plaatsten naar eco modus, binnen enkele minuten stond deze weer op api.
Update; toegevoegd zonder besturingsmodus en ziet de accu’s wel maar haalt geen data op.
:strip_exif()/f/image/JQpksrq9qOMunRqAlF5yNpWD.jpg?f=fotoalbum_large)
De my home battery app had ik niet, net gedownload maar kan de sessys niet toevoegen.
Ook de app Power by the Hour geeft uitroepteken in Homey
Update; toegevoegd zonder besturingsmodus en ziet de accu’s wel maar haalt geen data op.
:strip_exif()/f/image/JQpksrq9qOMunRqAlF5yNpWD.jpg?f=fotoalbum_large)
De my home battery app had ik niet, net gedownload maar kan de sessys niet toevoegen.
Ook de app Power by the Hour geeft uitroepteken in Homey
DJP! schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 20:44:
[...]
Kun je ze lokaal wel bedienen? Heb je toevallig de myhomebattery app geïnstalleerd? Hiermee kun je vaak ook wel zien of de Sessy’s een probleem hebben of dat het ergens anders aan ligt.
[ Voor 67% gewijzigd door Deussie op 12-06-2025 21:26 ]
Kun je via het lokale IP adres inloggen op de Sessy’s? Kan het IP adres eventueel gewijzigd zijn?Deussie schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 21:09:
Hoi, nee in homey nu ook verwijderd. Deze plaatste de sessys steeds in api setting, ook als ik in sessy app dit terug plaatsten naar eco modus, binnen enkele minuten stond deze weer op api.
Update; toegevoegd zonder besturingsmodus en ziet de accu’s wel maar haalt geen data op.
[Afbeelding]
De my home battery app had ik niet, net gedownload maar kan de sessys niet toevoegen.
Ook de app Power by the Hour geeft uitroepteken in Homey
[...]
Daar dacht ik ook aan. Check in je router/dhcp of ze nog steeds het gelijke ip address hebben.DJP! schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 21:29:
[...]
@Deussie
Kun je via het lokale IP adres inloggen op de Sessy’s? Kan het IP adres eventueel gewijzigd zijn?
Homey, HA, Sessy, Starlink, Sat_IoT, Ubiquti
Het is gelukt! Bedankt!
Ik kon via de lokale IP erin, hier zag ik de dongles met de nieuwe firmware staan en de accu nog in de oude firmware met wel een nieuwe beschikbaar, deze heb ik bij beide gelijk getrokken ( 1.9.1) naar het zelfde en nu ben ik weer in de lucht. waarom dit niet beide gewoon netjes tegelijk is geüpdatet geen idee maar ben weer blij.
Ik kon via de lokale IP erin, hier zag ik de dongles met de nieuwe firmware staan en de accu nog in de oude firmware met wel een nieuwe beschikbaar, deze heb ik bij beide gelijk getrokken ( 1.9.1) naar het zelfde en nu ben ik weer in de lucht. waarom dit niet beide gewoon netjes tegelijk is geüpdatet geen idee maar ben weer blij.
Mooi dat ze weer werken! Normaal worden beide updates ook na elkaar uitgevoerd. Mocht het weer gebeuren zou je eventueel nog een keer vanuit het portal de firmware update kunnen starten.Deussie schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 21:52:
Het is gelukt! Bedankt!
Ik kon via de lokale IP erin, hier zag ik de dongles met de nieuwe firmware staan en de accu nog in de oude firmware met wel een nieuwe beschikbaar, deze heb ik bij beide gelijk getrokken ( 1.9.1) naar het zelfde en nu ben ik weer in de lucht. waarom dit niet beide gewoon netjes tegelijk is geüpdatet geen idee maar ben weer blij.
Het uitlezen van status op basis van de /sysinfo pagina is nog wat lastig, aangezien de API hiervoor lastig op HA aan te sluiten is. Als er een key wordt toegevoegd aan de power status API die simpelweg true/false zou teruggeven, zou dit wel mogelijk zijn. Ik drop het even bij Sessy.Mr_thebrown schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 15:49:
@PimDoos Ik heb net (eindelijk) 1.9.1 firmware kunnen installeren op mijn 2 Sessy's. Ik heb gelijk de Temperatuursafhankelijke vermogensbeperking aangezet. Die wil ik graag gebruiken om de levensduur te verlengen.
Is het mogelijk om dit ook te monitoren via Home Assistant? Ik zag in de browser dat de beperking actief werd na een tijdje, alleen in Home Assistant zag ik niks bij status. Daar stond er gewoon "actief". En de temperatuur van de accupacks zie ik ook niet?
Oef, ik had al enkele weken mijn nas via de 48V poort en een Victron omvormer draaien. Totdat vanavond tijdens ontladen het 48V voltage van de Victron plotseling onderuit ging. Ik vermoed dat de Sessy's in storing gingen vanwege warmte. Er was daar ook wel een gekke drop in voltage te zien, maar niet heel laag.
Ik heb de nas nu weer aan het net hangen.
Ik heb de nas nu weer aan het net hangen.
Ook ik heb nu last van een afschakelende sessy door de warmte. Van de 3 hangt deze het hoogste en zal dus het warmst worden. Het is er een van de eerste generatie. Dit valt me toch wel tegen. Na mijn verbouwing ga ik ook wel wat verzinnen om meer luchtstroom eromheen te creëren.
Ik heb dat precies hetzelfde. 3 stuks bovenste gaat ivm warmte uit. Duur bijna 1 uur. Draai puur NOM,Eavyon schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 23:11:
Ook ik heb nu last van een afschakelende sessy door de warmte. Van de 3 hangt deze het hoogste en zal dus het warmst worden. Het is er een van de eerste generatie. Dit valt me toch wel tegen. Na mijn verbouwing ga ik ook wel wat verzinnen om meer luchtstroom eromheen te creëren.
Laadvermogen naar 1800W gezet en probleem niet meer voor gekomen. Maar of dat de oplossing moet zijn????
3 x Sessy's, PV 10320WP solaredge, gasloos
Ook bij 0.8.3 vallen er nog gaten in de beschjikbaarhied van entities. Tot wel een half uur heb ik gezien.PimDoos schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 22:21:
Zojuist versie 0.8.3 van ha-sessy gereleased. Deze versie zou voor meer stabiliteit moeten zorgen voor iedereen die sinds 0.8.0 vaker errors en unavailable entities ziet.
Ook is de detectielogica wat opgepoetst, wat de setup wat sneller en nauwkeuriger zou moeten maken.
Ben dus weer terug naar 0.7.2 voorlopig.
Het zou mooi zijn als je die problemen weet op te lossen.
Ook bij mij de zelfde verschijnselen 3 op elkaar .Leoniq schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 06:53:
[...]
Ik heb dat precies hetzelfde. 3 stuks bovenste gaat ivm warmte uit. Duur bijna 1 uur. Draai puur NOM,
Laadvermogen naar 1800W gezet en probleem niet meer voor gekomen. Maar of dat de oplossing moet zijn????
ben benieuwd wie een goede eenvoudige oplossing heeft . heb 1.9.1 temp aangevinkt.
De hoge omgevingstemperatuur/buitentemp. werkt ook niet mee
[ Voor 8% gewijzigd door vogel6 op 14-06-2025 12:57 ]
Waterkoeling tussen de cellen van het accupakket door?vogel6 schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 12:53:
[...]
Ook bij mij de zelfde verschijnselen 3 op elkaar .
ben benieuwd wie een goede eenvoudige oplossing heeft . heb 1.9.1 temp aangevinkt.
De hoge omgevingstemperatuur/buitentemp. werkt ook niet mee
Het enige wat de temperatuurregeling doet is op basis van een actuele temperatuur het vermogen aanpassen. Het vermogen lijkt echt recht evenredig te zijn met temperatuur. In plaats van bij een max temperatuur direct te stoppen met laden en dan te wachten totdat de temperatuur een x aantal graden is gezakt. Ik hoop dat we ooit de temperatuur direct mogen uitlezen. Dan kan ik een melding maken dat ik de garagedeur open moet zetten en de ventilator aan.
Gelukkig/helaas hebben mijn Sessy's hier namelijk geen last van, wat het lastig maakt om op te lossen. Je kunt me hierbij helpen door een issue aan te maken op GitHub met een debug log van het moment waarop de entities unavailable worden (en de periode daar omheen).Frappuccino schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 11:41:
[...]
Ook bij 0.8.3 vallen er nog gaten in de beschjikbaarhied van entities. Tot wel een half uur heb ik gezien.
Ben dus weer terug naar 0.7.2 voorlopig.
Het zou mooi zijn als je die problemen weet op te lossen.
Waar zien jullie dat alarm? Zie wel gisteren dat een Sessy op 43% in rust stond de andere op 19 % en ontladen. Maar of dat aan de regelstrategie of aan temperatuur ligt weet ik niet .vogel6 schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 12:53:
[...]
Ook bij mij de zelfde verschijnselen 3 op elkaar .
ben benieuwd wie een goede eenvoudige oplossing heeft . heb 1.9.1 temp aangevinkt.
De hoge omgevingstemperatuur/buitentemp. werkt ook niet mee
Als ik weer thuis ben later deze week zal ik eens kijken.PimDoos schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 23:58:
[...]
Gelukkig/helaas hebben mijn Sessy's hier namelijk geen last van, wat het lastig maakt om op te lossen. Je kunt me hierbij helpen door een issue aan te maken op GitHub met een debug log van het moment waarop de entities unavailable worden (en de periode daar omheen).
Draai nu 1 week met de "Temperatuursafhankelijke vermogensbegrenzing" heb nu wel dat hij minder errors geeft en down is maar hij draait nu bijna de hele tijd op half vermogen.
Allemaal natuurlijk leuk en aardig maar daarvoor heb ik hem toch niet gekocht? Zou fijn zijn als Sessy met een echte oplossing komt voor dit vraagstuk.
Ik heb hem weer terug gezet naar "normaal" want anders heeft de Sessy nog weinig zijn.
Allemaal natuurlijk leuk en aardig maar daarvoor heb ik hem toch niet gekocht? Zou fijn zijn als Sessy met een echte oplossing komt voor dit vraagstuk.
Ik heb hem weer terug gezet naar "normaal" want anders heeft de Sessy nog weinig zijn.
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
PimDoos schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 22:21:
Zojuist versie 0.8.3 van ha-sessy gereleased. Deze versie zou voor meer stabiliteit moeten zorgen voor iedereen die sinds 0.8.0 vaker errors en unavailable entities ziet.
Ook is de detectielogica wat opgepoetst, wat de setup wat sneller en nauwkeuriger zou moeten maken.
v 1.9.2 is uit, zie https://www.sessy.nl/firmware-updates/ en https://www.sessy.nl/sessy-bus/
ik zie 'm wel verschijnen tzt
ik zie 'm wel verschijnen tzt
Ook bij mij gebeurt dit meerdere malen per dag. Met 0.7.2 geen last van.Frappuccino schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 11:41:
[...]
Ook bij 0.8.3 vallen er nog gaten in de beschjikbaarhied van entities. Tot wel een half uur heb ik gezien.
Ben dus weer terug naar 0.7.2 voorlopig.
Het zou mooi zijn als je die problemen weet op te lossen.
Interessant, ik zie op https://www.sessy.nl/sessy-bus/ voor het eerst iets over Hardware-revisie 2.0. Is daar al meer over bekend?
Ik heb 3 weken geleden nog een Revisie 1.5 ontvangen. Zijn er al mensen die 2.0 Hardware hebben? Ben benieuwd naar de verschillen!
Ik heb 3 weken geleden nog een Revisie 1.5 ontvangen. Zijn er al mensen die 2.0 Hardware hebben? Ben benieuwd naar de verschillen!
Heeft iemand anders ook last gehad van het feit dat de Sessy op "dynamisch" gisteravond niet ontladen heeft? Staat bij mij nu dus al vanaf vanochtend op 100%
Het kan zijn dat er besloten is dat het verdienmodel beter uitkomt als hij pas vanavond ontlaadt. (Grotere delta)JoeBeatt schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 14:06:
Heeft iemand anders ook last gehad van het feit dat de Sessy op "dynamisch" gisteravond niet ontladen heeft? Staat bij mij nu dus al vanaf vanochtend op 100%
Of hij heeft het moment gemist?
Hij heeft helaas het moment gemist. De delta was gisteren 24 cent gedurende 2 uur en vandaag had hij weer voor niks (buiten belasting) kunnen opladen. Jammer. Het is bij mij nu de tweede keer dat dat gebeurt. Misschien het schema even kwijt na een update?tcw82 schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 15:14:
[...]
Het kan zijn dat er besloten is dat het verdienmodel beter uitkomt als hij pas vanavond ontlaadt. (Grotere delta)
Of hij heeft het moment gemist?
De HA sessy integratie ver 0.8.3 geeft problemen. De P1 meter is niet meer koppelen. Ook de Sessy waar de zonnepanelen op zijn aangesloten is niet meer te koppelen. Via de webinterface zijn beide bereikbaar.
Hoe kan ik terug naar een vorige versie ???
Hoe kan ik terug naar een vorige versie ???
[ Voor 10% gewijzigd door sideriusj op 19-06-2025 06:42 ]
Leoniq schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 06:53:
[...]
Ik heb dat precies hetzelfde. 3 stuks bovenste gaat ivm warmte uit. Duur bijna 1 uur. Draai puur NOM,
Laadvermogen naar 1800W gezet en probleem niet meer voor gekomen. Maar of dat de oplossing moet zijn????
Ik heb vandaag na een uur een ventilator bij de sessy gezet. Het vermogen liep eerst van 1600w naar 1200 en na een uur met ventilator kwam dit weer terug op 1500 ongeveer.vogel6 schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 12:53:
[...]
Ook bij mij de zelfde verschijnselen 3 op elkaar .
ben benieuwd wie een goede eenvoudige oplossing heeft . heb 1.9.1 temp aangevinkt.
De hoge omgevingstemperatuur/buitentemp. werkt ook niet mee
Ik heb het gevoel dat de sessy de warme lucht van zichzelf en de buren gaat circuleren.
Mijn voornemen is dan ook om de accus naast elkaar te hangen in de toekomst en eventueel een 12cm fan eronder om de lucht zijwaarts te sturen. Wellicht kan Charged hier ook over meedenken.
Je kunt in HACS handmatig de oude versie opnieuw downloaden.sideriusj schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 22:19:
De HA sessy integratie ver 0.8.3 geeft problemen. De P1 meter is niet meer koppelen. Ook de Sessy waar de zonnepanelen op zijn aangesloten is niet meer te koppelen. Via de webinterface zijn beide bereikbaar.
Hoe kan ik terug naar een vorige versie ???
Check wel eerst even de logs; Dan kan ik nagaan wat er mis gaat en dat fixen.
:strip_exif()/f/image/7AcpFrIftzxrkOULG98G5Il1.png?f=user_large)
@PimDoos Als ik versie 0.8.3 installeer krijg op de sessy met zonnepanelen de melding ""device not supported""
Heb je Sessy toegevoegd op IP-adres of hostname (sessy-xxxx.local)? Is het IP adres misschien gewijzigd?sideriusj schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 11:49:
@PimDoos Als ik versie 0.8.3 installeer krijg op de sessy met zonnepanelen de melding ""device not supported""
Via Devices & Services > Sessy kun je debug logging inschakelen. Kun je debug logging inschakelen, het device proberen toe te voegen, en debug logging stoppen? Hier komt een log file uit die mij kan vertellen waarom het device 'not supported' is.
Mogelijk issue gefixt: Als Sessy op het /api/v1/system/info endpoint geen geldig serial_number ingevuld had, ging de detectie in versie 0.8.2+ stuk. De integratie doet in v0.8.4 een fallback naar de username (zoals het voorheen ook werkte) om het type device te bepalen.
Als je Sessy aan de muur hangt, verzamelt zich heel veel warmte tussen de cellenpakket en de muur. Daar is standaard geen ventilatie, die warmte kan niet goed weg. Zodra je een ventilator onder de Sessy lucht laat blazen in de ruimte achter het cellenpakket, verbetert het laden/ontladen significant.Eavyon schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 00:10:
[...]
[...]
Ik heb vandaag na een uur een ventilator bij de sessy gezet. Het vermogen liep eerst van 1600w naar 1200 en na een uur met ventilator kwam dit weer terug op 1500 ongeveer.
Ik heb het gevoel dat de sessy de warme lucht van zichzelf en de buren gaat circuleren.
Mijn voornemen is dan ook om de accus naast elkaar te hangen in de toekomst en eventueel een 12cm fan eronder om de lucht zijwaarts te sturen. Wellicht kan Charged hier ook over meedenken.
Precies dat doe ik met een zwenkbare tafelventilator op standje 1. Werkt super goed. De buitenkanten, ook aan de muurzijde, blijven nu koel. Dus in de Sessy's zal het ook aangenamer zijnHielko1 schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 08:00:
[...]
Als je Sessy aan de muur hangt, verzamelt zich heel veel warmte tussen de cellenpakket en de muur. Daar is standaard geen ventilatie, die warmte kan niet goed weg. Zodra je een ventilator onder de Sessy lucht laat blazen in de ruimte achter het cellenpakket, verbetert het laden/ontladen significant.
Met deze versie werkt het weer.PimDoos schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 21:18:
Mogelijk issue gefixt: Als Sessy op het /api/v1/system/info endpoint geen geldig serial_number ingevuld had, ging de detectie in versie 0.8.2+ stuk. De integratie doet in v0.8.4 een fallback naar de username (zoals het voorheen ook werkte) om het type device te bepalen.
Toevallig deze week (ongeveer) hetzelfde gedaan omdat het laadvermogen mij tegenviel en voor de laatste firmware ook vaak temp out of range kreeg. Ik heb ook een tafelventilator maar dan met een wifi stekker en Automation (If charge or discharge is meer dan 500w, zet ventilator aan). Ik heb de kap eraf gehaald en de fan direct op de battery packs gericht. Scheelt aanzienlijk, (~800 vs ~1600):Pibri schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 09:46:
[...]
Precies dat doe ik met een zwenkbare tafelventilator op standje 1. Werkt super goed. De buitenkanten, ook aan de muurzijde, blijven nu koel. Dus in de Sessy's zal het ook aangenamer zijn
/f/image/wBShr5r2ec1u97kZhTG5qmIC.png?f=fotoalbum_large)
Onderste grafiek is de temp in de ruimte (is in de CV ruimte op zolder). Ik vind de Sessy en super mooi product, maar de koeling van het geheel valt mij wat tegen. Zowel koeling van de accu's als de luidruchtige fans van de inverter. Misschien is het niet te vergelijken; maar ik heb in dezelfde ruimte een omvormer van Goodwe voor de zonnepanelen hangen. En die kan 2500w passief "omvormen"
Kerst is near! https://www.bijnakerst.nl
Klopt, maar ik vind dat gewoon een ontwerpfout. Mijn eerste Sessy had helemaal geen uitblaasopening aan de boven- of zijkant, daar zijn slechts twee manieren om de warmte kwijt te kunnen: via de metalen behuizing, of lucht van onderen erin en onder weer eruit. Dat is niet handig, er wordt 0 gebruik gemaakt van de natuurlijke opstijging van warme lucht. Waarom er niet een serie gaatjes aan de bovenkant is gemaakt... dat is echt een omissie. En het is nou ook niet iets dat het vreselijk zou ontsieren, mits netjes gestanst. Echt een minpunt. En dat wreekt zich nu.Hielko1 schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 08:00:
[...]
Als je Sessy aan de muur hangt, verzamelt zich heel veel warmte tussen de cellenpakket en de muur. Daar is standaard geen ventilatie, die warmte kan niet goed weg. Zodra je een ventilator onder de Sessy lucht laat blazen in de ruimte achter het cellenpakket, verbetert het laden/ontladen significant.
Daar ben ik ook bang voor inderdaad. Toch hoop ik dat dit probleem opgelost kan worden. Over enkele maanden wil ik een follow doen op mijn review. Op deze manier gaat deze niet heel positief worden. Dat zou ik jammer vinden aangezien het wel een mooi flexibel product is.Maartentux schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 15:03:
[...]
Klopt, maar ik vind dat gewoon een ontwerpfout. Mijn eerste Sessy had helemaal geen uitblaasopening aan de boven- of zijkant, daar zijn slechts twee manieren om de warmte kwijt te kunnen: via de metalen behuizing, of lucht van onderen erin en onder weer eruit. Dat is niet handig, er wordt 0 gebruik gemaakt van de natuurlijke opstijging van warme lucht. Waarom er niet een serie gaatjes aan de bovenkant is gemaakt... dat is echt een omissie. En het is nou ook niet iets dat het vreselijk zou ontsieren, mits netjes gestanst. Echt een minpunt. En dat wreekt zich nu.
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
Och, bij de buren is het gras altijd groener, toch? We kennen de minpunten ook niet van de producten die we niet kozen. Ik ben blij met mijn twee Sessy accus. De luchtstroom is niet optimaal, oke. Nou ja <schouderophaal>.HeroS schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 15:31:
[...]
Daar ben ik ook bang voor inderdaad. Toch hoop ik dat dit probleem opgelost kan worden. Over enkele maanden wil ik een follow doen op mijn review. Op deze manier gaat deze niet heel positief worden. Dat zou ik jammer vinden aangezien het wel een mooi flexibel product is.
Bij mij ( 1ste generatie) hangen ze op een top tussengevel van beton, en ik heb er geen last van.
Draai gewoon een van de laatse versie's 1.91
Geregeld op vol vermogen.
Basis regels van natuurlijke flow in de gaten houden tijdens het op hangen 10 to 15 cm van de vloer, en 25 to 30 cm onder de omvormers.
Ja het is best wel warm op dat vlierinkje (schuindag, onder pannen en PV), maar de tussen muur straalt genoeg kou uit, of kan toch genoeg warmte kwijt. (daar doe ik geregeld wel een check op)
Ik vind de sessy's opzich een goed product en de support is ook goed. Maar je moet ook kijken van waaruit zij het produkt hebben ontwikkeld, in korte tijd.
Draai gewoon een van de laatse versie's 1.91
Geregeld op vol vermogen.
Basis regels van natuurlijke flow in de gaten houden tijdens het op hangen 10 to 15 cm van de vloer, en 25 to 30 cm onder de omvormers.
Ja het is best wel warm op dat vlierinkje (schuindag, onder pannen en PV), maar de tussen muur straalt genoeg kou uit, of kan toch genoeg warmte kwijt. (daar doe ik geregeld wel een check op)
Ik vind de sessy's opzich een goed product en de support is ook goed. Maar je moet ook kijken van waaruit zij het produkt hebben ontwikkeld, in korte tijd.
Homey, HA, Sessy, Starlink, Sat_IoT, Ubiquti
De 1e versie heeft een rooster aan de achterzijde en idd die zie je niet als deze hangt.Maartentux schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 15:03:
[...]
Klopt, maar ik vind dat gewoon een ontwerpfout. Mijn eerste Sessy had helemaal geen uitblaasopening aan de boven- of zijkant, daar zijn slechts twee manieren om de warmte kwijt te kunnen: via de metalen behuizing, of lucht van onderen erin en onder weer eruit. Dat is niet handig, er wordt 0 gebruik gemaakt van de natuurlijke opstijging van warme lucht. Waarom er niet een serie gaatjes aan de bovenkant is gemaakt... dat is echt een omissie. En het is nou ook niet iets dat het vreselijk zou ontsieren, mits netjes gestanst. Echt een minpunt. En dat wreekt zich nu.
En een serie gaatjes aan de bovenkant? We hebben iets dat zwaartekracht heet, je kunt je wel voorstellen wat daar allemaal "spontaan" doorheen past met bijzondere effecten tot gevolg, zeker gezien de verschillende locaties waar ze opgehangen worden.
Aan de bovenkant helpt ook niet voor het cellenpakket, er ligt een plastic kap boven het cellenpakket, waardoor de lucht daar niet makkelijk kan doorstromen naar boven. Eigenlijk is de ventilatie van de omvormer helemaal gescheiden van de warmte kanalen van het cellenpakket. In het ontwerp is blijkbaar gedacht dat het cellenpakket geen actieve ventilatie nodig heeft. Met de huidige gevoeligheid van de sensoren wordt dat anders.Simpel360 schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 17:01:
[...]
De 1e versie heeft een rooster aan de achterzijde en idd die zie je niet als deze hangt.
En een serie gaatjes aan de bovenkant? We hebben iets dat zwaartekracht heet, je kunt je wel voorstellen wat daar allemaal "spontaan" doorheen past met bijzondere effecten tot gevolg, zeker gezien de verschillende locaties waar ze opgehangen worden.
Zonneplan heeft een 20 kWh accupakket, passief gekoeld, geen problemen voor zover ik weet van vrienden die dit hebben.
Ik weet niet of ik de 'eerste' versie heb. Hij is niet modulair en heeft nog een 48V plug. Of -ie een rooster heeft aan de achterkant weet ik niet meer, maar het is niet relevant: Want indien dat rooster er is zal, omdat de Sessy aan de bovenkant dus helemaal dicht is, de warme lucht daaruit dus helemaal naar beneden moeten, dat is namelijk de enige plek waar het weg kan. Maar warme lucht verzet zich daartegen, die wil van nature stijgen. Dus dit onderstreept mijn punt alleen maar extra.Simpel360 schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 17:01:
[...]
De 1e versie heeft een rooster aan de achterzijde en idd die zie je niet als deze hangt.
En een serie gaatjes aan de bovenkant? We hebben iets dat zwaartekracht heet, je kunt je wel voorstellen wat daar allemaal "spontaan" doorheen past met bijzondere effecten tot gevolg, zeker gezien de verschillende locaties waar ze opgehangen worden.
Enne, kom op hoor! Wel serieus blijven. Onder andere HiFi versterkers, je weet wel die dingen uit de jaren 80 en eerder, hebben al decennialang ventilatieroosters op de bovenkant, zonder dat daar nou grote problemen door ontstonden. TVs en monitors hebben ze ook. Echt, dit passieve-hitte-afvoeren-raadsel hebben we echt al ruim 100 jaar ervaring mee. We zijn technisch zo ver ontwikkeld dat we een luchtrooster kunnen fabriceren dat aan de bovenzijde van een elektrisch apparaat toegepast kan worden.
Vroeger was het grapje dat je geen bloemen op de tv mocht zetten omdat de omroepster dan weleens water in haar nek kon krijgen...
Ik heb zowel het eerste model als het laatste model(1.5) wat je goed kunt zien is dat de warmte afvoer van de omvormer echt verbeterd is. Bij het eerste model wordt de warmte via de achterkant afgevoerd en komt dus in aanraking met de cellen. Bij het laatste model zie je dat er extra ventilatie openingen rechts boven zitten en ook een afscheiding tussen de warmte lucht van de omvormer en de cellen. Waar ik bij het eerste model nog wel eens een alarm kreeg van een te warme omvormer is dat bij het nieuwe model niet meer het geval.Maartentux schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 20:28:
[...]
Ik weet niet of ik de 'eerste' versie heb. Hij is niet modulair en heeft nog een 48V plug. Of -ie een rooster heeft aan de achterkant weet ik niet meer, maar het is niet relevant: Want indien dat rooster er is zal, omdat de Sessy aan de bovenkant dus helemaal dicht is, de warme lucht daaruit dus helemaal naar beneden moeten, dat is namelijk de enige plek waar het weg kan. Maar warme lucht verzet zich daartegen, die wil van nature stijgen. Dus dit onderstreept mijn punt alleen maar extra.
Enne, kom op hoor! Wel serieus blijven. Onder andere HiFi versterkers, je weet wel die dingen uit de jaren 80 en eerder, hebben al decennialang ventilatieroosters op de bovenkant, zonder dat daar nou grote problemen door ontstonden. TVs en monitors hebben ze ook. Echt, dit passieve-hitte-afvoeren-raadsel hebben we echt al ruim 100 jaar ervaring mee. We zijn technisch zo ver ontwikkeld dat we een luchtrooster kunnen fabriceren dat aan de bovenzijde van een elektrisch apparaat toegepast kan worden.
Het grote verschil met de oude en nieuwe Sessy is dus de ventilatie opening en de afscheiding tussen de cellen en de warme omvormer lucht. ik ga er vanuit dat het type cel hetzelfde is en dat ook de temperatuur sensor hetzelfde is bij de oude en nieuwe Sessy maar dit is een aanname. Wat ik hier zie is dat de nieuwe Sessy eerder terug regelt dat de oude Sessy bij gelijk vermogen. Dit betekend dus dat de nieuwe Sessy slechter de warmte van de cellen kwijt kan de oude modellen. Volgens mij wordt de warmte inderdaad opgesloten ondanks de ventilatie openingen aan de achterkant. Zou het helpen om dat PET velletje (de afscheiding tussen de omvormer lucht en de cellen) tijdelijk weg te halen en dan een kleine computerfan als extractie fan op de ventilatie openingen te zetten? Op deze manier zuig je als het ware de warme lucht uit de Sessy...
De flow van de extractie fan moet dan alleen groter zijn dan de flow van de omvormer anders heeft het volgens mij nog geen zin.
wat is het slimste ? de lucht uitzuigen uit de sessy of met de zelfde fan er in blazen? wat is het effectiefste ?DJP! schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 21:38:
[...]
Ik heb zowel het eerste model als het laatste model(1.5) wat je goed kunt zien is dat de warmte afvoer van de omvormer echt verbeterd is. Bij het eerste model wordt de warmte via de achterkant afgevoerd en komt dus in aanraking met de cellen. Bij het laatste model zie je dat er extra ventilatie openingen rechts boven zitten en ook een afscheiding tussen de warmte lucht van de omvormer en de cellen. Waar ik bij het eerste model nog wel eens een alarm kreeg van een te warme omvormer is dat bij het nieuwe model niet meer het geval.
Het grote verschil met de oude en nieuwe Sessy is dus de ventilatie opening en de afscheiding tussen de cellen en de warme omvormer lucht. ik ga er vanuit dat het type cel hetzelfde is en dat ook de temperatuur sensor hetzelfde is bij de oude en nieuwe Sessy maar dit is een aanname. Wat ik hier zie is dat de nieuwe Sessy eerder terug regelt dat de oude Sessy bij gelijk vermogen. Dit betekend dus dat de nieuwe Sessy slechter de warmte van de cellen kwijt kan de oude modellen. Volgens mij wordt de warmte inderdaad opgesloten ondanks de ventilatie openingen aan de achterkant. Zou het helpen om dat PET velletje (de afscheiding tussen de omvormer lucht en de cellen) tijdelijk weg te halen en dan een kleine computerfan als extractie fan op de ventilatie openingen te zetten? Op deze manier zuig je als het ware de warme lucht uit de Sessy...
De flow van de extractie fan moet dan alleen groter zijn dan de flow van de omvormer anders heeft het volgens mij nog geen zin.
Zuigen maakt door onderdruk koeler. Of dat veel scheelt in dit geval weet ik niet. Alle beetjes helpen...
Denk dat het belangrijkste is om een luchtstroom langs/over de cellen te creëren. Volgens mij staat de lucht daar nu redelijk stil. Als we die lucht in beweging kunnen krijgen kan het snel gaan denk ikrene037 schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 22:15:
Zuigen maakt door onderdruk koeler. Of dat veel scheelt in dit geval weet ik niet. Alle beetjes helpen...
Dat rooster aan de achterkant lijkt mij nogal relevant als je wil dat er iets van een luchtstroom ontstaat. Dat rooster zit trouwens halverwege.Maartentux schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 20:28:
[...]
Ik weet niet of ik de 'eerste' versie heb. Hij is niet modulair en heeft nog een 48V plug. Of -ie een rooster heeft aan de achterkant weet ik niet meer, maar het is niet relevant: Want indien dat rooster er is zal, omdat de Sessy aan de bovenkant dus helemaal dicht is, de warme lucht daaruit dus helemaal naar beneden moeten, dat is namelijk de enige plek waar het weg kan. Maar warme lucht verzet zich daartegen, die wil van nature stijgen. Dus dit onderstreept mijn punt alleen maar extra.
Enne, kom op hoor! Wel serieus blijven. Onder andere HiFi versterkers, je weet wel die dingen uit de jaren 80 en eerder, hebben al decennialang ventilatieroosters op de bovenkant, zonder dat daar nou grote problemen door ontstonden. TVs en monitors hebben ze ook. Echt, dit passieve-hitte-afvoeren-raadsel hebben we echt al ruim 100 jaar ervaring mee. We zijn technisch zo ver ontwikkeld dat we een luchtrooster kunnen fabriceren dat aan de bovenzijde van een elektrisch apparaat toegepast kan worden.
De goede oude tijd van de stereoset waar altijd een vinyl speler bovenop stond de roosters af te dekken.
Mocht er dan toch iets gebeuren sprong er intern een zekeringetje en was het issue niet meer gevaarlijk. Zo ook bij die monitor of tv.
Sluiting op een cel (of meerdere) van een accu batterij stopt niet door een zekeringetje, die gaat fijn door totdat de cel zichzelf heeft "opgerookt".
Warme lucht laat zich prima alle kanten op sturen als je maar daar "moeite" voor doet ondanks dat die van nature wil stijgen. Hiervoor zitten er ook ventilators in die actief voor de luchtstroom zorgen.
Neemt niet weg dat ik ook wat zorgen heb ivm de warmte huishouding van mijn Sessy's, dit blijkt wel doordat ik mijn beide exemplaren (een oude en nieuw type) op blokjes tegen de muur heb gemonteerd voor extra ruimte voor ventilatie. Elders in dit topic terug te vinden.
Mijn inschatting is dat een ventilator die vanaf de zijkant of onderkant (koelere!) lucht langs de accus en/of koelvinnen blaast het meest effectief is. Dit omdat warme lucht altijd stijgt waardoor deze luchtstroom altijd koeler is.
Deze inschatting is gebaseerd op het zelf bouwen van kompjoeters: een open kast met een vertikale montage van het systemboard en fans geeft de laagste temperatuur van de componenten.
De warme lucht kan door de open kast ongehinderd stijgen. Dit effect wordt versterkt door de "aanvoer" van koelere lucht vanuit de zijkant door de vertikaal gemonteerde fans (die hierdoor zelf ook gekoeld worden).
Deze inschatting is gebaseerd op het zelf bouwen van kompjoeters: een open kast met een vertikale montage van het systemboard en fans geeft de laagste temperatuur van de componenten.
De warme lucht kan door de open kast ongehinderd stijgen. Dit effect wordt versterkt door de "aanvoer" van koelere lucht vanuit de zijkant door de vertikaal gemonteerde fans (die hierdoor zelf ook gekoeld worden).
[ Voor 57% gewijzigd door Airw0lf op 21-06-2025 09:38 ]
makes it run like clockwork
Blazen of zuigen bij koelen van een warm object is wel een thema. Er zijn veel dingen die en rol spelen. Neem deze twee als voorbeeld:rene037 schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 22:15:
Zuigen maakt door onderdruk koeler. Of dat veel scheelt in dit geval weet ik niet. Alle beetjes helpen...
- kan de fan het aan om heet te worden? Koude lucht aanzuigen koelt de fan, warme lucht niet.
- warme lucht heeft een lagere dichtheid
Ik volg de discussies met interesse, uit de 3d print community komt een zelfde soort discussies. Voor hotend cooling.
Zou daar niet iets slims te doen zijn met zo'n radiator ventilator iets te doen ?\Hielko1 schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 08:00:
[...]
Als je Sessy aan de muur hangt, verzamelt zich heel veel warmte tussen de cellenpakket en de muur. Daar is standaard geen ventilatie, die warmte kan niet goed weg. Zodra je een ventilator onder de Sessy lucht laat blazen in de ruimte achter het cellenpakket, verbetert het laden/ontladen significant.
https://www.coolblue.nl/a...-en-wat-heb-je-eraan.html
Zo'n ding gaat draaien bij warmte en als de warmte weg is gaat hij weer uit..
Misschien iemand met een 3d printer die een slimme bracket kan maken ?
[ Voor 5% gewijzigd door helm71 op 21-06-2025 12:11 ]
Nogmaals, een rooster heeft geen zin als het uitkomt in een doodlopende straat met eenrichtingsverkeer. Het kan naar boven niet weg. Bij een stereoset staat de versterker vrijwel altijd beneden, dus daar staat geen platenspeler bovenop. En al die device hebben voetjes en tussenruimte. Vertel mij wat, ik heb die dingen jarenlang gerepareerd en geserviced. En godzijdank hebben versterkers en TVs geen ventilatoren zeg.Simpel360 schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 02:06:
[...]
Dat rooster aan de achterkant lijkt mij nogal relevant als je wil dat er iets van een luchtstroom ontstaat. Dat rooster zit trouwens halverwege.
De goede oude tijd van de stereoset waar altijd een vinyl speler bovenop stond de roosters af te dekken.
Mocht er dan toch iets gebeuren sprong er intern een zekeringetje en was het issue niet meer gevaarlijk. Zo ook bij die monitor of tv.
Sluiting op een cel (of meerdere) van een accu batterij stopt niet door een zekeringetje, die gaat fijn door totdat de cel zichzelf heeft "opgerookt".
Warme lucht laat zich prima alle kanten op sturen als je maar daar "moeite" voor doet ondanks dat die van nature wil stijgen. Hiervoor zitten er ook ventilators in die actief voor de luchtstroom zorgen.
En de discussie gaat helemaal niet over risico op ontbrandende cellen. De accu van je laptop of smartphone wordt een stuk heter tijdens normaal gebruik. Dit gaat over levensduur. Dat je door 1 graad minder warm een jaar extra leven krijgt. Ik vind dat je hier best genuanceerd over mag denken. Wat is een Sessy namelijk nog waard in 2035? Wat is de dagwaarde van een 235Wp PV paneel uit 2015 vandaag? Nihil toch? Waarom zou ik de performance NU per se moeten knijpen zodat de Sessy blijft werken tot 2036, ipv 2035? Wat levert dat op aan meerwaarde?
Ik heb eens de specificaties opgezocht van deze cellen. Tot 55c werken ze binnen wat geoorloofd is en kan er een garantieclaim worden gedaan als de cellen niet meer voldoen aan de specificaties. Dus Charged moet in hun apparaten hier rekening mee houden anders wordt het nogal een kostenpost voor ze als klanten massaal na x jaar garantie gaan claimen. Wellicht is dit ook een overweging voor ze geweest om betere temperatuur controle te hanteren.Maartentux schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:36:
[...]
Nogmaals, een rooster heeft geen zin als het uitkomt in een doodlopende straat met eenrichtingsverkeer. Het kan naar boven niet weg. Bij een stereoset staat de versterker vrijwel altijd beneden, dus daar staat geen platenspeler bovenop. En al die device hebben voetjes en tussenruimte. Vertel mij wat, ik heb die dingen jarenlang gerepareerd en geserviced. En godzijdank hebben versterkers en TVs geen ventilatoren zeg.
En de discussie gaat helemaal niet over risico op ontbrandende cellen. De accu van je laptop of smartphone wordt een stuk heter tijdens normaal gebruik. Dit gaat over levensduur. Dat je door 1 graad minder warm een jaar extra leven krijgt. Ik vind dat je hier best genuanceerd over mag denken. Wat is een Sessy namelijk nog waard in 2035? Wat is de dagwaarde van een 235Wp PV paneel uit 2015 vandaag? Nihil toch? Waarom zou ik de performance NU per se moeten knijpen zodat de Sessy blijft werken tot 2036, ipv 2035? Wat levert dat op aan meerwaarde?
Ze zouden dan toch ook kunnen kijken naar eventueel een aangepaste kap zodat er betere koeling van het accupakket kan zijn, al dan niet aangevuld met een ventilator?
Kost misschien wat, maar waarschijnlijk minder dan nieuw accupacks of een hele nieuwe unit leveren.
Kost misschien wat, maar waarschijnlijk minder dan nieuw accupacks of een hele nieuwe unit leveren.
@Eavyon Helemaal met je eens hoor. Maar 55 graden is behoorlijk heet. Mijn CV ketel staat afgesteld op 50° aanvoertemperatuur en die buizen wil ik niet vastpakken. Plus er staat en stond ook in de brochure iets als dat max 40° omgevingstemperatuur in orde is; wel veilig dus, maar kan de levensduur beinvloeden. We zijn nu nog ruim 10° daaronder, alhans bij mij in huis is het nergens 30°, ook niet vlakbij de Sessy...
Klopt over de omgevingstemperatuur maar heel lokaal waar de sessy hangt warmt de omgeving wel te ver op. Door alleen een ventilator die richting in te sturen bevestigd voor mij dat de sessy zelf te weinig uitgaande luchtstroom creeert om die warme bubbel weg te duwen en dus gaat deze warme lucht circuleren.Maartentux schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:51:
@Eavyon Helemaal met je eens hoor. Maar 55 graden is behoorlijk heet. Mijn CV ketel staat afgesteld op 50° aanvoertemperatuur en die buizen wil ik niet vastpakken. Plus er staat en stond ook in de brochure iets als dat max 40° omgevingstemperatuur in orde is; wel veilig dus, maar kan de levensduur beinvloeden. We zijn nu nog ruim 10° daaronder, alhans bij mij in huis is het nergens 30°, ook niet vlakbij de Sessy...
Lukt het om de code te mergen? Ik heb veel betrouwbaardere data nu sinds de SDM630 is geinstalleerd.Twan_V schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 17:38:
[...]
De CT klem is geen MID gecertificeerde meter maar 6A is wel veelnieuwe opsturen moet geen probleem zijn.
De slimme meter geeft helaas niet meer info, anders hadden we dat natuurlijk wel in de API gezet. De nauwkeurigste oplossing is een in-lijn-meter, bijvoorbeeld de Eastron SDM630. Die moet dan wel in je kast passen. De p1 meter heeft (sinds eind 2023) een modbus aansluiting om zo'n in lijn meter uit te lezen, de code is nagenoeg af, maar nog niet gemerged.
Join the clubMaartentux schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:36:
[...]
Nogmaals, een rooster heeft geen zin als het uitkomt in een doodlopende straat met eenrichtingsverkeer. Het kan naar boven niet weg. Bij een stereoset staat de versterker vrijwel altijd beneden, dus daar staat geen platenspeler bovenop. En al die device hebben voetjes en tussenruimte. Vertel mij wat, ik heb die dingen jarenlang gerepareerd en geserviced. En godzijdank hebben versterkers en TVs geen ventilatoren zeg.
En de discussie gaat helemaal niet over risico op ontbrandende cellen. De accu van je laptop of smartphone wordt een stuk heter tijdens normaal gebruik. Dit gaat over levensduur. Dat je door 1 graad minder warm een jaar extra leven krijgt. Ik vind dat je hier best genuanceerd over mag denken. Wat is een Sessy namelijk nog waard in 2035? Wat is de dagwaarde van een 235Wp PV paneel uit 2015 vandaag? Nihil toch? Waarom zou ik de performance NU per se moeten knijpen zodat de Sessy blijft werken tot 2036, ipv 2035? Wat levert dat op aan meerwaarde?

Maak je Sessy eens open dan zul je zien dat je aannames niet geheel correct zijn.
Het gaat mij er om dat er iets van boven in valt en daardoor sluiting kan veroorzaken.
Dit is gewoon een risico bij een rooster van boven.
Verder wat ook al is gemeld: de garantie claim.
Het is eenvoudiger om een softwareaanpassing te doen dan alle klanten te voorzien van een nieuwe kap met extra ventilator. Reken eens uit wat dat kost aan manuren om bij iedereen een nieuwe kap te gaan monteren.
Als dit de keuze is snap ik die wel.
Voor een Tweaker is het een en ander zelf aanpassen naar eigen believen natuurlijk helemaal
Ah, slim bedacht, heb hier een aantal speedcomforts in gebruik. In de zomer staat de cv toch niet aan, kan er zo één verplaatsen naar de Sessy (hoewel die van mij mooi doordraait op vol vermogen, hangt op een koele plek in huis). Heb er 2 met plakmagneetjes onder een convectie radiator hangen. Kan bij de Sessy wellicht ook. En nog een slimme plek voor de temperatuursensor vinden.helm71 schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:10:
[...]
Zou daar niet iets slims te doen zijn met zo'n radiator ventilator iets te doen ?\
https://www.coolblue.nl/a...-en-wat-heb-je-eraan.html
Zo'n ding gaat draaien bij warmte en als de warmte weg is gaat hij weer uit..
Misschien iemand met een 3d printer die een slimme bracket kan maken ?
Wat betreft die temperatuur regeling. Vandaag was warm en in onze bijkeuken word het warm en ze hangen in de nok. Maar wat ik vreemd vind is dat ik geen beperking heb ingesteld op ventilator volume maar ze nu niet draaien maar ook mijn verbruik niet compenseren.
Ik zou zeggen: volle baak koelen en dan weer compenseren. Of is dit een gekke gedachte en is er wat anders aan de hand?
Ik zou zeggen: volle baak koelen en dan weer compenseren. Of is dit een gekke gedachte en is er wat anders aan de hand?
Hier geen last van uitvallen of teruglopend vermogen (omgevingstemperatuur 30 graden), maar de herrie van de ventilatoren helpt niet bij de WAF. Dus maar eens gaan kijken rondt de inverter, of die zijn warmte ook anders kwijt kan.
Open maken van de inverter laat zien dat deze een thermische interface heeft naar de bovenkant (en misschien ook onderkant). Zonder kap voel je ook dat de inverter daar lokaal gloeiend heet wordt, en boven bij de ventilatoren juist koel is. Hier wordt in het design niets mee gedaan (heb hardware versie 1.3).
:strip_exif()/f/image/FkOUY8u3tftDQieZ90jtvd63.jpg?f=fotoalbum_large)
Als test aan beide kanten een thermische koppeling gemaakt met het frame en de behuizing.
:strip_exif()/f/image/Wy1UqDNyAqwu3ZITFi88YVyb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WNZTGdyvWajxfW136Lzlg531.jpg?f=fotoalbum_large)
Komende dagen eens kijken of het helpt. Jammer dat we via de API niets eruit kunnen halen van interne temperatuur of fan snelheid.
Open maken van de inverter laat zien dat deze een thermische interface heeft naar de bovenkant (en misschien ook onderkant). Zonder kap voel je ook dat de inverter daar lokaal gloeiend heet wordt, en boven bij de ventilatoren juist koel is. Hier wordt in het design niets mee gedaan (heb hardware versie 1.3).
:strip_exif()/f/image/FkOUY8u3tftDQieZ90jtvd63.jpg?f=fotoalbum_large)
Als test aan beide kanten een thermische koppeling gemaakt met het frame en de behuizing.
:strip_exif()/f/image/Wy1UqDNyAqwu3ZITFi88YVyb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WNZTGdyvWajxfW136Lzlg531.jpg?f=fotoalbum_large)
Komende dagen eens kijken of het helpt. Jammer dat we via de API niets eruit kunnen halen van interne temperatuur of fan snelheid.
Kan er nou zonder kap lucht stromen tussen de accupacks en de muur door?
Noem maar gewoon concreet op welke van mijn aannames volgens jou niet correct zouden zijn. Dit soort van vage armbewegingen heeft niemand iets aan en het versterkt jouw stelling ook geenszins.Simpel360 schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 16:10:
[...]
Join the club![]()
Maak je Sessy eens open dan zul je zien dat je aannames niet geheel correct zijn.
Het gaat mij er om dat er iets van boven in valt en daardoor sluiting kan veroorzaken.
Dit is gewoon een risico bij een rooster van boven.
Verder wat ook al is gemeld: de garantie claim.
Het is eenvoudiger om een softwareaanpassing te doen dan alle klanten te voorzien van een nieuwe kap met extra ventilator. Reken eens uit wat dat kost aan manuren om bij iedereen een nieuwe kap te gaan monteren.
Als dit de keuze is snap ik die wel.
Voor een Tweaker is het een en ander zelf aanpassen naar eigen believen natuurlijk helemaalen standaard toch?
Ik probeer nu al 2 a 3 posts lang te betogen dat de mensheid al vele decennia de schone kunst beheerst om veilige ventilatieroosters te maken die aan de bovenkant van elektrische apparaten zijn te plaatsen. Echt. We kunnen dit. Ja het zal verbazen maar iets wat lucht wel doorlaat maar objecten groter dan 1,0 mm niet bestaat. En sterker nog, Sessy levert het nota bene gewoon mee met hun apparaat, compleet met magnetische strip. Kunnen we dit onzinnige (deel-)debat hiermee eindelijk afsluiten?
:strip_exif()/f/image/SJ7RAuhDrd5laTK3GWfeZmDK.jpg?f=fotoalbum_large)
@xantus Oef. Je hebt wel nieuwe koelpasta aangebracht na dat openschroeven mag ik hopen? (dat witte spul)
De Sessy heeft behalve een aanzuig ook een uitblaas die niet op iedere versie zichtbaar is.Maartentux schreef op zondag 22 juni 2025 @ 16:00:
[...]
Noem maar gewoon concreet op welke van mijn aannames volgens jou niet correct zouden zijn. Dit soort van vage armbewegingen heeft niemand iets aan en het versterkt jouw stelling ook geenszins.
Ik probeer nu al 2 a 3 posts lang te betogen dat de mensheid al vele decennia de schone kunst beheerst om veilige ventilatieroosters te maken die aan de bovenkant van elektrische apparaten zijn te plaatsen. Echt. We kunnen dit. Ja het zal verbazen maar iets wat lucht wel doorlaat maar objecten groter dan 1,0 mm niet bestaat. En sterker nog, Sessy levert het nota bene gewoon mee met hun apparaat, compleet met magnetische strip. Kunnen we dit onzinnige (deel-)debat hiermee eindelijk afsluiten?
[Afbeelding]
De de route die de lucht intern aflegt lijkt ook mij niet handig.
Of een rooster aan de bovenkant veilig kan verschillen we van mening, en dat is prima.
Jawel, maar dit wordt gewoon niet ondersteund door de data. Bij PCB's is het gevaar reeël; de afstanden zijn daar erg klein. Bij accuklemmen, -polen of busbars zijn de afstanden juist gigantisch groot en ook nog eens prima te isoleren. Een laagje tape over de busbar is al afdoende om foreign materials geen kans te geven. Ook mag je als fabrikant rustig verlangen dat juist zo'n apparaat niet op een plek mag hangen waar spelende kinderen of metaalsplinters bij kunnen komen.Simpel360 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 17:42:
[...]
Of een rooster aan de bovenkant veilig kan verschillen we van mening, en dat is prima.
Maar, het is ook helemaal niet nodig. De onderstaande afbeelding komt uit de installatiehandleiding van een van de eerste Sessy modellen. De gehele achterzijde is 'hol' en hier zie je ook het rooster waar je eerder over sprak, in het midden. Boven is ook al een uitsparing gemaakt van 40mm breed voor de bekabeling. Hier kan dus nu ook al 'iets' doorheenvallen. Deze uitsparing niet 40mm breed maken maar 350mm breed had ervoor gezorgd dat de warme lucht gewoon naar boven kon ontsnappen, zonder het gevaar van naar binnen vallende objecten ook maar enigzins te vergroten.
:strip_exif()/f/image/8dILhnDe6EEh5yOqmzxNvwdI.jpg?f=fotoalbum_large)
Dat gat aan de bovenzijde in de kap voor de kabeldoorvoer zit boven de holle ruimte achter de unit langs.
Als je daarover gaat vallen mbt dat er iets in kan vallen ben je echt wel panisch.
Als dat gat groter zou zijn zou de warmte achterlangs makkelijker weg kunnen.
Als je daarover gaat vallen mbt dat er iets in kan vallen ben je echt wel panisch.
Als dat gat groter zou zijn zou de warmte achterlangs makkelijker weg kunnen.
Ja. Dat is dus precies mijn punt.Frappuccino schreef op zondag 22 juni 2025 @ 22:38:
Dat gat aan de bovenzijde in de kap voor de kabeldoorvoer zit boven de holle ruimte achter de unit langs.
Als je daarover gaat vallen mbt dat er iets in kan vallen ben je echt wel panisch.
Als dat gat groter zou zijn zou de warmte achterlangs makkelijker weg kunnen.
Een sparing in de rand van de behuizing maakt nog niet dat daar aan de achterzijde van de behuizing ook een open verbinding is naar binnen is.Maartentux schreef op zondag 22 juni 2025 @ 19:20:
[...]
Jawel, maar dit wordt gewoon niet ondersteund door de data. Bij PCB's is het gevaar reeël; de afstanden zijn daar erg klein. Bij accuklemmen, -polen of busbars zijn de afstanden juist gigantisch groot en ook nog eens prima te isoleren. Een laagje tape over de busbar is al afdoende om foreign materials geen kans te geven. Ook mag je als fabrikant rustig verlangen dat juist zo'n apparaat niet op een plek mag hangen waar spelende kinderen of metaalsplinters bij kunnen komen.
Maar, het is ook helemaal niet nodig. De onderstaande afbeelding komt uit de installatiehandleiding van een van de eerste Sessy modellen. De gehele achterzijde is 'hol' en hier zie je ook het rooster waar je eerder over sprak, in het midden. Boven is ook al een uitsparing gemaakt van 40mm breed voor de bekabeling. Hier kan dus nu ook al 'iets' doorheenvallen. Deze uitsparing niet 40mm breed maken maar 350mm breed had ervoor gezorgd dat de warme lucht gewoon naar boven kon ontsnappen, zonder het gevaar van naar binnen vallende objecten ook maar enigzins te vergroten.
[Afbeelding]
Dat de warmte huishouding beter/anders kan zijn we eens.
En in plaats van de genoemde sparing te vergroten heb ik mijn Sessy's op afstandhouders opgehangen voor betere ventilatie langs de achterzijde, zelfde effect en heb je ook geen gedoe mocht er een beroep op garantie nodig zijn.
Unit (lijkt) stiller, maar na 2 uur en 45 minuten op vol vermogen de error dat de batterij te warm isxantus schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 22:09:
Komende dagen eens kijken of het helpt. Jammer dat we via de API niets eruit kunnen halen van interne temperatuur of fan snelheid.

NatuurlijkMaartentux schreef op zondag 22 juni 2025 @ 16:04:
@xantus Oef. Je hebt wel nieuwe koelpasta aangebracht na dat openschroeven mag ik hopen? (dat witte spul)
Bij mijn versie heeft iedere batterij een plastic "plaatje" er boven, juist om te beschermen dat er iets op de PCB valt en sluiting veroorzaakt.
@Simpel360 Ik vind het grappig dat we het eens zijn ook al stribbel je wel mee. Ik had het niet over eigen mods maar over het Sessy fabrieksontwerp. Die ruimte aan de achterkant had gewoon zonder aanmerkelijk risico kunnen doorlopen tot boven, met een opening (gleuf/rooster/uitsparing) aldaar. QeD.
Ik ben ook over naar versie 1.9.2. ik zat even te kijken naar de notes en naar de portal omgeving, maar ik zie eigenlijk nergens de optie om die temperatuur verwarming aan te zetten? Of zit dat helemaal niet in de portal omgeving?
Dat weet ik. Het panisch zijn sloeg ook niet op jou.
@tcw82 op lokale webinterface van de batterij.
Sessy heeft een nieuwe Sessy aangekondigd https://www.sessy.nl/sessy-10-kwh/
Zo te zien toch wat extra ventilatie aan de zijkanten
Zo te zien toch wat extra ventilatie aan de zijkanten
Nou, kom maar door met die 5kWh accu extension pack dan! Al vrees ik aan het prijsverschil te zien dat dat vooralsnog geen erg aanlokkelijk ding gaat worden...DJP! schreef op maandag 23 juni 2025 @ 16:24:
Sessy heeft een nieuwe Sessy aangekondigd https://www.sessy.nl/sessy-10-kwh/
Even lokaal kijken (via ipadres)tcw82 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 16:09:
Ik ben ook over naar versie 1.9.2. ik zat even te kijken naar de notes en naar de portal omgeving, maar ik zie eigenlijk nergens de optie om die temperatuur verwarming aan te zetten? Of zit dat helemaal niet in de portal omgeving?
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
Zeker, je hebt ook geen ongelijk.Maartentux schreef op maandag 23 juni 2025 @ 13:36:
@Simpel360 Ik vind het grappig dat we het eens zijn ook al stribbel je wel mee. Ik had het niet over eigen mods maar over het Sessy fabrieksontwerp. Die ruimte aan de achterkant had gewoon zonder aanmerkelijk risico kunnen doorlopen tot boven, met een opening (gleuf/rooster/uitsparing) aldaar. QeD.
Ik heb alleen nogal moeite met de plek.
Wat meer sleuven aan de achterzijde bovenaan
Hebben alleen de accu's nog geen (active) koeling

Hierbij een berichtje van een leek 🤪
Ik zie dat onze “nul op de meter instelling” geen nul op de meter genereert ondanks voldoende zon/volle accu etc.
Waar kan dit allemaal mee te maken hebben? Het lijkt voor mij als leek dat er pieken zijn (bijv. een quooker in de nacht) die niet opgevangen lijken te worden.
Kan ik dat simpel oplossen door ergens instellingen aan te passen, of heeft dit te maken met iets wat niet zo 1/2/3 op te lossen is?
Sorry voor de wellicht domme vraag voor velen van jullie, maar dacht, check het toch ff gezien Sessy zelf moeilijk bereikbaar was vanmiddag ☺️
Ik zie dat onze “nul op de meter instelling” geen nul op de meter genereert ondanks voldoende zon/volle accu etc.
Waar kan dit allemaal mee te maken hebben? Het lijkt voor mij als leek dat er pieken zijn (bijv. een quooker in de nacht) die niet opgevangen lijken te worden.
Kan ik dat simpel oplossen door ergens instellingen aan te passen, of heeft dit te maken met iets wat niet zo 1/2/3 op te lossen is?
Sorry voor de wellicht domme vraag voor velen van jullie, maar dacht, check het toch ff gezien Sessy zelf moeilijk bereikbaar was vanmiddag ☺️
Werkt de regeling helemaal niet? (als in de Sessy doet niets?) Of vangt de regeling alleen pieken niet op? Als je een wat oudere slimmemeter hebt dan heb je maar eens in de 10 seconden een update en is de regeling dus niet zo snel.Vivi schreef op maandag 23 juni 2025 @ 19:56:
Hierbij een berichtje van een leek 🤪
Ik zie dat onze “nul op de meter instelling” geen nul op de meter genereert ondanks voldoende zon/volle accu etc.
Waar kan dit allemaal mee te maken hebben? Het lijkt voor mij als leek dat er pieken zijn (bijv. een quooker in de nacht) die niet opgevangen lijken te worden.
Kan ik dat simpel oplossen door ergens instellingen aan te passen, of heeft dit te maken met iets wat niet zo 1/2/3 op te lossen is?
Sorry voor de wellicht domme vraag voor velen van jullie, maar dacht, check het toch ff gezien Sessy zelf moeilijk bereikbaar was vanmiddag ☺️
Met een nieuwere slimmemeter worden pieken beter afgevangen maar zul je ze nog steeds wel en beetje zien.
Zover ik het allemaal zie, lijkt hij wel te werken ☺️DJP! schreef op maandag 23 juni 2025 @ 20:17:
[...]
Werkt de regeling helemaal niet? (als in de Sessy doet niets?) Of vangt de regeling alleen pieken niet op? Als je een wat oudere slimmemeter hebt dan heb je maar eens in de 10 seconden een update en is de regeling dus niet zo snel.
Met een nieuwere slimmemeter worden pieken beter afgevangen maar zul je ze nog steeds wel en beetje zien.
Zowel laden als leveren.
Het lijkt erop alsof hij bijvoorbeeld de quooker in de nacht niet oppikt, of althans ik denk dat het de quooker is.
Ik zal wat printscreens toevoegen van vannacht! De monteur gaf overigens aan dat onze slimme meter goed genoeg is.
/f/image/r3IfUUTMeGBqixWm5aiKcFOT.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hn1BcukVZ5WOWCcNyvqK0fTT.jpg?f=fotoalbum_large)