Acties:
  • +47 Henk 'm!

  • JeroenH
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 20:34
Mede-auteur:
  • DJP!
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 20:57

DJP!

De Sessy thuisaccu

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/gl5o5p2CBcBKFvXIg1Dly50d.png
Achtergrond
Met het einde van het salderen van zonnestroom in België al een feit, en in Nederland in zicht, en grote accu's (op straat-/wijkniveau en groter) nog ver aan de horizon, overwegen steeds meer mensen een thuisaccu. Er is een drukbezocht algemeen thuisaccu-topic, en omdat in dat topic zich steeds meer mensen meldden die een Sessy besteld hebben, dat sterk overwegen, of hier vragen over hebben - bij deze Het Sessy thuisaccu verzameltopic.

Ik ga er van uit dat lezers de basics van wat een thuisaccu is en doet wel weten, anders raad ik aan het bovengenoemde algemene topic te raadplegen, en hier is een niet onaardige introductie.

Verder qua algemene achtergrond over thuisaccu's zou ik twee dingen aanraden:
  • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. De ontwikkelingen gaan snel, en iets wat vandaag niet waar is kan morgen waar zijn - en andersom.
  • Houd er bij vooral niet-technische discussie rekening mee dat niet iedereen dezelfde insteek heeft. De één wil compleet off-grid, de ander wil het lokale net ontlasten, een derde doet het 100% voor de coole nieuwe technologie en weer iemand anders wil geld verdienen met het handelen met elektriciteit - en er zijn mensen die het fenomeen thuisaccu helemaal niet zien zitten. Laat elkaar AUB in de waarde, it takes all kinds.
Sessy algemeen
Er zijn al best een tijd thuisaccu's op de markt, bekende fabrikanten zijn Tesla, Siemens, LG, SolarEdge en vele anderen. Omdat de thuisaccu als product nog best aan het begin van de ontwikkeling staat, en de meeste merken accu's met een grote energie-inhoud verkopen, zijn die vaak erg duur, als in tegen de € 10.000 en meer. Dat kan/wil niet iedereen betalen voor een vrij nieuwe technologie, die zich op dit moment (met het nog actief zijn van de salderingsregeling) niet heel gemakkelijk laat terugverdienen.

Daarom dook in 2022 een interessant bedrijf op met een interessant product: Sessy. De Sessy thuisaccu was kleiner in alle grootheden (fysieke grootte, energieinhoud, vermogen en prijs) en viel daarom op tussen de bovengenoemde grote jongens. Voor mensen die ervaring met een thuisaccu op willen doen, die de beperkingen van een kleine accu begrijpen, kortom die voor een lager aanschafbedrag best voorop willen lopen zou dat een mooie kans kunnen bieden.

Het bedrijf is jong, klein en groeiend en dat is naar mijn mening iets om over na te denken. Iedereen moet natuurlijk voor zichzelf bepalen hoe deze overweging uitvalt. Wat het bedrijf over zichzelf te vertellen heeft is hier op hun website te vinden.
Sessy specificaties
Specificaties direct van de website:
  • Energieinhoud (bruikbaar): 5kWh
  • Vermogen: 2,2 kW laden en 1,7 kW ontladen
  • Afmetingen: 44 x 50 x 20 cm
  • Gewicht: 46 kg
  • Type accucellen: IJzerfosfaat ofwel LiFePO4
  • Maximaal aantal Sessy's per huisnet: twee per fase. Dus bij één fase twee Sessy's mogelijk, bij drie fasen zes Sessy's mogelijk.
Specificaties anderszins verkregen:
  • Interne brandblusser aanwezig
  • Aansluiting op slimme meter middels P1 dongle (Zowel WiFi als RJ45)
  • Aansluiting netwerk/internet mogelijk/noodzakelijk middels ethernet of wifi
De 48Vdc poort
De Sessy beschikt ook over een 48Vdc poort. Deze poort kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een MPPT tracker voor zonnepanelen te installeren of andere apparatuur die iets met 48VDC kan. Voor nu het verzoek vanuit Sessy om nog even niets met deze poort te doen. Er komt meer informatie beschikbaar over hoe deze poort werkt en wat je er allemaal mee kunt. Als die informatie beschikbaar is komt het ook in de TS te staan. Tot die tijd de poort dus niet gebruiken!
Links / referenties
Algemene website Sessy
Specificaties, website Sessy
Handleidingen, website Sessy
Technische Support vraag
Algemene Contact Informatie
Homey integratie
Home Assistant Integratie
Domoticz Integratie
Sessy Youtube Channel
Tweakers Topic Veiligheid Energy Storage System (ESS)
Tips & Tricks
IP Adressen
Je kunt de Sessy via de webbrowser op twee manieren benaderen. Het kan via het IP adres of via het '.local' adres, waarbij de laatste optie het meest gebruiksvriendelijk is. Het makkelijkste is om het '.local' adres op te schrijven of toe te voegen aan je favorieten. Het adres voor een Sessy is dan 'sessy-XXXX.local' waarbij de XXXX staat voor de eerste 4 letter/cijfers van de Sessy dongle. Voor elke Sessy heb je dus een eigen adres. De P1 meter kun je benaderen door sessy-meter.local in te typen.

Meestal werkt bovenstaande manier van werken erg goed, maar soms kan het handig zijn om toch even het IP adress van de Sessy te gebruiken. Het is daarom ook handig om het IP adres van de Sessy in de router vast te zetten. Door het vastzetten voorkom je dat het IP adres wijzigt. Het vast zetten van de IP adressen werkt op elke router anders. Vaak zit dit ergens onder DHCP instellingen verstopt.


Frequently Asked Questions

Wat is NoM/XoM en hoe werkt het
NoM staat voor Nul op de Meter en is een van de drie standaard laad strategieën van de Sessy.

De meter dongle (P1 of CT) speelt in het geheel de rol van 'Nul op de Meter Coordinator'. Dat wil zeggen dat als je de ingebouwde NOM regeling gebruikt in Sessy, de Meter dongle bepaalt welke Sessy met welk vermogen gaat laden of ontladen.

Hoeveel vermogen iedere Sessy gaat laden is een rekensom:
nieuw setpoint = oud setpoint + netto grid vermogen. Heb je meerdere Sessy's dan is 'setpoint' in dit geval de som van setpoints van iedere Sessy.
Het resultaat van deze berekening is dat het nieuwe netto grid vermogen gelijk is aan 0.
(Dit is iets versimpeld t.b.v. makkelijker uitleggen)

Dan de grid target (ook wel 'X'): Dit past de berekening aan zodat het resultaat niet 0 is, maar een ander getal. Bijvoorbeeld als je altijd wil terugleveren met 200 Watt, is de grid target dus -200. Voor zover ik weet is @marcelvandorp de eerste die dit idee hier noemde, en heeft het de naam 'X op de meter' (XOM) gegeven.
De nieuwe berekening: nieuw setpoint = oud setpoint + netto grid vermogen - X


Kan de spanning in de batterij te laag worden?
Nee gelukkig is de Sessy sinds FW1.5.4 hier tegen beveiligt. De Sessy zal een lage accuspanning detecteren en uitzichzelf iets gaan bijladen zodat de spanning goed blijft.

zie ook de release note bij de firmware:

Nieuwe features
Winter veiligheidsfunctie - Het kan natuurlijk voorkomen dat de batterij voor een langere periode op 0% staat. Sessy heeft wat reservecapaciteit maar maandenlang op dit niveau blijven is niet goed voor een batterij. Deze functie voorkomt dat de batterij te lang te leeg blijft door af en toe op te laden indien nodig.


Portal
Het kan zijn dat de cloud een storing heeft of dat bijvoorbeeld de verbinding tussen de Sessy en de cloud niet werkt. Gelukkig kun je de Sessy ook lokaal bedienen. Je kunt dit doen door in je webbrowser het IP adres in te typen, en dan met de inloggegevens die op de sticker staan in te loggen op de Sessy of P1 dongle zelf. Je kunt lokaal ook alles doen wat ook via het portal gedaan kan worden. Je kunt bijvoorbeeld via de instellingen de strategy wijzigen, of het maximale geluids- niveau aanpassen.

State of Charge / Batterij level
De State of Charge (SoC) is een berekende waarde die de hoeveelheid lading in de Sessy aangeeft. Het kan zijn dat over verloop van tijd deze waarde minder precies wordt. Je kunt deze waarde opnieuw kalibreren door de Sessy helemaal te ontladen en helemaal op te laden. de SoC zou nu weer correct moeten zijn.

Error log
De Sessy en P1 dongle houden zelf een error log bij. Je kunt dit vinden door het "ip"/errors (waarbij "IP" natuurlijk het IP adres van de Sessy of P1 dongle is) in te voeren op je browser. Er zullen zeker errors in staan maar zolang de Sessy's het goed doen kan het niet veel kwaad.

De volgende errors zijn allemaal gerelateerd aan cloud probelem en hier kun je zelf weinig aan doen:

Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sec-WebSocket-Key: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Sec-WebSocket-Version: 13
Upgrade: websocket
User-Agent: ESP32 Websocket Client
Host: socket.sessy.nl:443
Connection: Upgrade
2023/10/19 E (08:02:24.368) transport_ws: Error read response for Upgrade header GET /sessy HTTP/1.1
2023/10/19 E (08:02:17.852) cloud comms: Restarting websockets client
2023/10/19 E (08:01:58.908) rest-api: Failed to get system.serial from ac board, with error ESP_ERR_TIMEOUT
2023/10/19 E (08:01:58.644) WEBSOCKET_CLIENT: Error transport connect -1

2023/10/17 E (11:00:49.781) httpd_txrx: httpd_resp_send_err: error calling setsockopt : 22

2023/10/17 E (10:20:38.471) strategy_common: Failed to get active phase in nvs, with error ESP_ERR_TIMEOUT

2023/10/15 E (23:17:07.080) ota_update: esp_https_ota_begin failed with error error ERROR in check_for_update()

2023/10/15 E (23:17:07.026) esp_https_ota: Failed to establish HTTP connection

2023/10/15 E (23:17:01.527) ota_update: esp_https_ota_begin failed with error error ERROR in check_for_update()

2023/10/15 E (23:17:01.476) esp_https_ota: Failed to establish HTTP connection


Als je de volgende error ziet betekend het dat je thuis netwerk geen mDNS support, dit hoeft geen probleem te zijn zolans je de IP adressen maar hebt vast gezet in je router zodat deze niet wijzigt.

2023/10/19 E (08:34:20.456) strategy_common: Resolving via mDNS failed: ESP_ERR_NOT_FOUND. Using existing IP instead.

De volgende errors zijn gerelateerd aan systeem status en zijn terug te vinden in de error log:

STATE_PANIC_REBOOT
"Sessy is door een niet-afgevangen fout opnieuw opgestart"
STATE_AC_COMMS_DISCONNECTED
Communicatie tussen Sessy en Dongle ervaart problemen"
STATE_AC_COMMS_PAUSED
"Communicatie tussen Sessy en Dongle is gepauzeerd door updates"
STATE_NETWORK_WIFI_STA_DISCONNECTED
"WiFi is niet verbonden of heeft geen IP adres"
STATE_NETWORK_ETH_DISCONNECTED
"Ethernet is niet verbonden of heeft geen IP adres"
STATE_NETWORK_CLOUD_DISCONNECTED
"Communicatie tussen Sessy en de cloud ervaart problemen"
STATE_NETWORK_METER_UNREACHABLE
“De verbruiksmeter is onbereikbaar via het netwerk"
STATE_NETWORK_PV_DONGLE_UNREACHABLE
"De Sessy waar zonnepanelen op aangesloten zijn is onbereikbaar via het netwerk"
STATE_NETWORK_WIFI_STA_LOW_SNR
"Het WiFi-signaal van de router naar Sessy is te zwak voor de omgevingsruis. Sessy kan problemen ervaren met verbinden met de portal of met de verbruiksmeter"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_DISABLED_IN_NVS
"Laden/ontladen is uitgezet via de instellingen"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_NOT_UPDATED
"De huidige laadstrategie heeft al even geen nieuw vermogen gevraagd"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_TIME_DISALLOWED
"Sessy mag niet actief zijn door het tijdswindow in de instellingen"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_GROUP_THROTTLE
"Het vermogen van Sessy wordt gelimiteerd door het maximale vermogen op de groep"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_PHASE_THROTTLE
"Het vermogen van Sessy wordt gelimiteerd door het maximale vermogen op de fase"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_MIN_THROTTLE
"Het vermogen van Sessy wordt gelimiteerd door het ingestelde minimale vermogen"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_MAX_THROTTLE
"Het vermogen van Sessy wordt gelimiteerd door het ingestelde maximale vermogen"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_PV_THROTTLE
"Het vermogen van Sessy wordt gelimiteerd door de opgewekte energie van zonnepanelen"
STATE_STRATEGY_NO_METER_DATA
"Sessy kan de verbruiksinformatie van de verbruiksmeter niet uitlezen"
STATE_STRATEGY_NO_PV_DATA
"Sessy kan de verbruiksinformatie van de Sessy waar zonnepanelen op aangesloten zijn niet uitlezen"
STATE_STRATEGY_ROI_NO_TIMESLOT
"Sessy kan ROI niet uitvoeren, want er is geen tijdschema voor vandaag ontvangen van de cloud"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_INVALID_THROTTLE
"Het ingestelde maximale vermogen is onder het minimale vermogen ingesteld"
STATE_CONFIG_PHASE_INCORRECT
"De ingestelde fase komt niet overeen met gemeten spanningen op de 3 fases"
STATE_CONFIG_NUM_SESSYS_SUSPECT
"Het ingestelde totaal aantal Sessy's in het huishouden is meer dan 9"
STATE_CONFIG_GROUP_SESSYS_SUSPECT
"Het ingestelde totaal aantal Sessy's op deze groep is meer dan 9"
STATE_CONFIG_PHASE_SESSYS_SUSPECT
"Het ingestelde totaal aantal Sessy's op deze fase is meer dan 9"
STATE_CLOUD_USED_LOCAL_CREDENTIALS
"Sessy heeft zijn backup gegevens gebruikt om te verbinden met de portal"
STATE_LOGGING_CANT_WRITE_TO_FLASH
"Foutmeldingen kunnen niet naar flashgeheugen worden geschreven"
STATE_SYSTEM_STATE_CANT_WRITE_TO_FLASH
"De systeemstaat kan niet naar flashgeheugen worden geschreven"
STATE_AC_BOARD_UNDERVOLTAGE1
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de netspanning van het stroomnet te lang te laag is"
STATE_AC_BOARD_UNDERVOLTAGE2
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de netspanning van het stroomnet te lang te laag is"
STATE_AC_BOARD_OVERVOLTAGE1
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de netspanning van het stroomnet te lang te hoog is"
STATE_AC_BOARD_OVERVOLTAGE2
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de netspanning van het stroomnet te lang te hoog is"
STATE_AC_BOARD_OVERVOLTAGE_MEAN
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de netspanning van het stroomnet te lang te hoog is"
STATE_AC_BOARD_UNDERFREQUENCY1
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de frequentie van het stroomnet te lang te laag is"
STATE_AC_BOARD_UNDERFREQUENCY2
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de frequentie van het stroomnet te lang te laag is"
STATE_AC_BOARD_OVERFREQUENCY1
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de frequentie van het stroomnet te lang te hoog is"
STATE_AC_BOARD_OVERFREQUENCY2
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de frequentie van het stroomnet te lang te hoog is"
STATE_AC_BOARD_DEADZONE
"Sessy (ont)laadt niet, omdat het gevraagde vermogen te klein is om efficiënt geleverd te worden"
STATE_AC_INVERTER_ERROR
"Sessy (ont)laadt niet, door een fout in de wisselspanning-omvormer"
STATE_AC_BMS_ERROR
"Sessy (ont)laadt niet, door een fout in het batterijmanagementsysteem"
STATE_AC_TEMPERATURE_SOFT_LIMIT
"Sessy beperkt het (ont)laad vermogen om teveel lawaai te voorkomen"
STATE_AC_FAN_BOARD_ERROR
"Sessy (ont)laadt niet, vanwege problemen met de ventilatie"
STATE_BATTERY_PACK_UNRECOVERABLE
"Het batterij pakket van Sessy is te leeg om actief te mogen worden, neem contact op"
STATE_BATTERY_PACK_RECOVERING
"Sessy is het batterij pakket aan het bijladen om diepontlading te voorkomen"
STATE_AC_INVERTER_DISCONNECTED
"Sessy heeft de wisselspanning-omvormer losgekoppeld van het stroomnet"


Uiteraard zijn er veel meer vragen, stel ze in het topic en dan kunnen we ze hier toevoegen!

[ Voor 205% gewijzigd door DJP! op 01-05-2025 20:18 ]

Xtool D1 10w laser cutter - IoT moet nooit op internet - 4x HomeWizard plug-in batterij, totaal 10,8 kWh / 3200 watt / 3200 watt, aansturing met Home Assistant - Renault Twizy ± 10000 km per jaar


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JeroenH
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 20:34
DJP! schreef op maandag 6 februari 2023 @ 13:29:
Zo te zien is de hele website van Sessy offline/forbidden
Afbeeldingslocatie: https://gifdb.com/images/high/batman-suspicious-thinking-kgsdgo35pvx0vv33.gif

Xtool D1 10w laser cutter - IoT moet nooit op internet - 4x HomeWizard plug-in batterij, totaal 10,8 kWh / 3200 watt / 3200 watt, aansturing met Home Assistant - Renault Twizy ± 10000 km per jaar


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • KoQuest
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-10 13:54
Hallo allemaal,

Deze tweakers-newbe gaat nu ook maar eens iets plaatsen omdat ik ook 2 Sessy's heb gekocht. (en zonet kwam de enquete van Tweakers weer langs waarin ook 'redenen van tweakers-gebruik' werd gevraagd en ik ook 'info delen' heb aangeklikt, hahaa).

Mijn huidige PV-situatie is als volgt:
- 16 panelen a 400Wp pal zuid. (alles Ure Peach panelen)
- 7 panelen a 400Wp pal noord (en op dakkapel natuurlijk zuid gericht dus als zon boven dakrand uit dan doen ze goed mee)
- enphase systeem; 3-fasen.
- 3-fasen in de meterkast.
- 3 elektra-kabels naar tuinschuur, 5x4 (nog steeds aan het uitpuffen van al het gegraaf en het getijger in de kruipruimte). 1 kabel daarvan is nu specifiek in gebruik voor de panelen op de schuur. (andere 2 kabels vrij)
- 2x ethernet-kabels vanuit hoofd-switch vanuit meterkast (met router) ook naar tuinschuur.
- in meterkast enphase Envoyy standaard... (...ik weet het maar blijf lezen)
- enphase op aparte, eigen groepenkast met 3F-Q-relais doorgekoppeld aan bestaande groepenkast voor invoeding naar huisverbruik en terugvoeding naar grid.
- slimme meter met DSMR5.
- doelstelling: 0-op-de-meter (elke meter, op termijn)
- wil alles aangesloten via ethernet-kabels op thuisnetwerk.
- draai Synology NAS (met dsm 7).

Mijn gewenste end-state wil ik als volgt:
- de 2 Sessy's opstellen in de tuinschuur, en verbinden met een 3-fase elektrakabel naar meterkast.
- de P1-poort van de elektra-meter splitten met actieve splitter naar 4 P1-Poorten (heb het splittertje al liggen van Tech4U). Ondanks de DSMR5 toch een actieve splitter gedaan, voor de zekerheid van voldoende signaal.
- Splitter-poort-3 verbinden met 'P1 Reader Ethernet' (Marcel Zuidwijk) voor de conversie naar ethernet.
- De P1-Reader-Ethernet gaat weer door naar grote switch in meterkast.
- Vanaf de switch een van de ethernetkabels benutten voor verbinding naar de tuinschuur met de twee Sessy's.
- (tip van Sessy:) in de tuinschuur ook switch waaraan weer een individuele Sessy kan hangen met ethernetkabel voor besturing en uitlezing.
- Activeren HomeAssistant op de NAS en de Sessy's integreren. (echt grote complimenten aan Sessy dat ze dit zo open houden qua regelingen).
- NodeRed installeren en slimme gebruiksscenario's ontwerpen om de doelstelling 0-op-de-meter te bereiken.
- En natuurlijk elke dag op mn eigen EnergyManagemenTablet (die boven de thermostaat hangt) kijken hoeveel we bespaard hebben (je bent een nerd of je bent het niet, en ook van belang voor de WAF).

Dit heb ik een schema gezet en gewoon eens keer naar Sessy gestuurd vorige maand.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KhSfA2tg7xu7Vme9uiL-ycjnnrE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/r5kUiqrOcOZee7VsPGW4VhEg.png?f=fotoalbum_large

Kreeg aardige reactie van ze.
Wat is jullie indruk?

Acties:
  • +27 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Afgelopen vrijdag is mijn Sessy geplaatst en in bedrijf gesteld. Om snel te kunnen schakelen zijn de eerste installaties in de buurt van het kantoor van Charged uitgevoerd. Mocht er dan wat mis zijn, kunnen ze snel reageren.

De accu heeft een WiFi dongel waarmee het systeem geconfigureerd kan worden. Deze communiceert met de P1 dongel in de meterkast, die voor zover ik begrijp ook in-house gemaakt wordt. Beide dongels hebben een web interface voor configuratie en een API. Ik ben alvast begonnen met het bouwen van integratie met Home Assistant.

De software voor de dongels kan Over The Air geüpdate worden. Er zitten nog wat (kleine) bugs in de software op dit moment, maar hier wordt hard aan gewerkt door Charged.

Ik zal mijn ervaringen hier delen naarmate het systeem wat langer in gebruik is en wanneer er software updates zijn.

Hieronder wat plaatjes:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CYinK_8_sNJwpIZWVKAxpkHyt1E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6T7bPxPwpqWLdeizerxQGXcL.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XncvbXi6fINqwB-LQJ4RMvA6TiU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4gl4te0YQ589lMrfi5YsgqmF.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g6VbUH4DnA1YtqYlDrHNwgshA1k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wJlo2U8VIIBXcCSix1VYXOAm.png?f=user_large

Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Hoi allemaal! Ik zie een hoop vragen, dus hierbij een Q&A:
Heb je ook iets van documentatie gekregen wat je mag/kan delen?
De documentatie die ik heb is de API documentatie van de web interface (http://sessy-ABCD.local/api), verder is er nog niet echt documentatie anders dan wat al op de site staat.
Hebben de baterijen een utp-kabel-aansluiting?
Zowel de dongel op de batterij als de P1 dongel hebben een Ethernet poort, maar in de huidige release van de firmware is deze nog niet ingeschakeld. Volgens mij zat dit al wel in de laatste dev build die bij Charged in het lab draait.
Kunnen de instellingen lokaal woren gemaakt? Met andere woorden, is er een optie om geen enkele data naar buiten te laten gaan?
De configuratie gaat volledig via de webportal. Ik heb tot nu toe mijn Sessy geen verbindingen zien maken naar buiten, uitgezonderd één HTTPS request voor het checken voor firmware updates (alleen op aanvraag via de web interface). Dat zit dus wel goed! Ook de aansturing in open mode is volledig lokaal.
Zou je wat informatie en foto’s willen delen hoe de Sessy is aangesloten op je groepen en (mocht je die hebben) je zonnepanelen?
Ik heb een 3-fase hoofdaansluiting op het net (3x25A) en een 3-fase omvormer. Sessy zit rechtstreeks op een eigen 16A groep in een losse verdeler op zolder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JY83FMmZbwpsodBtquzS0ohPFoo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KZ5pPqDavCcZHV9dN2WQot9z.png?f=fotoalbum_large
Kun je toevallig de verschillende power strategieën met ons delen die ik in de screenshot van je API zie?
Er zijn er momenteel 3:
- OFF: Precies wat je denkt. Sessy schakelt naar standby.
- NOM: Null on the meter / Nul op de meter. Sessy houdt de P1 poort in de gaten en stelt het eigen vermogen bij om dit naar 0 te krijgen. Sessy kijkt hierbij naar het totaal van de meter, dus in geval van een 3-fase aansluiting de som van alle fasen.
- API: Open Mode. Sessy doet zelf geen logica en doet stelt het eigen vermogen in aan de hand van REST API calls naar het 'power/setpoint' endpoint. Hier geef je het setpoint aan in Watt (negatief is laden, positief is leveren)

Deze is nog in ontwikkeling:
- ROI: Dynamisch. Gebruikt data van de energiemarkt of energieleverancier om een optimaal bedrag voor jouw stroom te ontvangen door te laden op goedkope momenten en te ontladen op dure momenten. Momenteel dus nog niet beschikbaar, label laat 'coming soon' zien.
Hoe is de accu opgehangen, direct aan schroeven/pluggen, of met een plaat hout o.i.d. er achter?
Sessy hangt aan de zijwand van de installatiekast op mijn zolder. Deze wand is ongeveer 3 cm dik en bestaat uit "paneel met massief spaanplaatvulling HDF" aldus de bouwer van het huis (MorgenWonen).
Sessy hangt aan een beugel, die wordt met een aantal schroeven (netjes waterpas) vastgezet op de muur. Volgens mij was dat in mijn geval zonder pluggen omdat de muur al van hout is, maar in geval van steen zullen ze waarschijnlijk pluggen gebruiken. Nadat de beugel is gemonteerd hang je Sessy hieraan. In mijn geval had ik de montage er gratis bij, en ik moet zeggen dat dat wel erg prettig was. Vriendelijke installateurs en alles netjes opgehangen, aangesloten en afgewerkt.
Hoe dan ook: Voor de installatie kreeg ik een intakeformulier, waardoor de installateur van tevoren op de hoogte is van de situatie bij jou thuis. Zodoende hebben ze dan ook de juiste spullen bij om het systeem netjes te monteren.
Had je je P1 poort al in gebruik? Zo ja, heb je dan een splitter om de Sessy-dongle erbij aan te sluiten?
Ja, de P1 poort is al in gebruik door het Smart Home systeem wat met het huis geleverd werd (One Smart Control). Dit had ik aangegeven op het intakeformulier voor de installatie, en de P1 dongel werd dan ook geleverd met een splitter voor de P1 poort :)
De dongel kan zich voeden van de P1 poort als je een nieuw type DSMR hebt (5.0 en hoger als ik het goed heb). Als de poort al in gebruik is kan dit echter niet, en moet een aparte USB voeding worden gebruikt. Ook die werd netjes meegeleverd! :D
Zou je eens willen voelen hoe heet de Sessy wordt als deze aan het opladen is?
Dit verschilt met het vermogen, bij maximale belasting schat ik dit in op iets meer dan 30°C (disclaimer, mijn handen zijn geen gecalibreerde thermometer). Er zit ook een fan in die meeregelt op de temperatuur, bij maximaal vermogen maakt deze ook wat meer geluid dan bij laag vermogen. In standby schakelt de fan uit.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Wat integraties betreft: Ik werk hier aan een python package als basis voor mijn Home Assistant integratie. En hier vind je mijn configuratie om Sessy tijdelijk werkend te krijgen via de ingebouwde REST integratie van Home Assistant.

Dit is de output van alle API calls die op dit moment beschikbaar zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BSgclKG1uoKbITuDk-uT53b_Chs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NoLkWGFF2G4HLMW51Jtael2G.png?f=fotoalbum_large

Je ziet hier ook de 'renewable_energy_phase': Dit zijn powermeters voor als je zonne-omvormer via Sessy aangesloten is.
En ja: De accu is momenteel leeg ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DennusB
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zvN9T4oRc6P_-AnGZsNpVcPWCH4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u9RFj3qdaYFfBmktJUTL7gTo.png?f=fotoalbum_large

Krijg net deze mail, daar staat dat ze nog onderdelen aan het bestellen zijn voor productie? Hoe kunnen ze hem nu al installeren dan??

Owner of DBIT Consultancy | DJ BassBrewer


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Het is/was toch zo dat de Sessy ook tussen je omvormer en de meterkast gemonteerd kan worden?
Waarom heb jij besloten om hem op een eigen groepje te zetten?
Dat klopt, en dat kan ook! Sessy heeft een aansluiting waarmee je de unit tussen je omvormer kan plaatsen. Sessy heeft daar ook powermeters op zitten, die je via de API kunt uitlezen (mogelijk volgt hier nog een power strategy voor).
Ik heb dit niet gedaan, simpelweg omdat ik op zolder een technische ruimte heb met een eigen onderverdeler. Hierin zat een ongebruikte 16A drogergroep, en het leek me praktisch om hier dan de installatie op de maken. Daarnaast zit de kabel van de solar omvormer al netjes weggewerkt in de muur, dus ik had niet echt behoefte om die opnieuw te laten leggen. Zie ook het plaatje uit mijn vorige post.
Zijn er naast de API ook nog andere instellingen die je kunt aanpassen? Stel je draait in de open modus en HA crashed, zit er dan nog ergens een fallback naar een veillig setpoint 0f 0?
Dit zijn alle settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iO_JaqIiv6lbylVjzSsnONiSGMM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SnJ0n4xBxXbwVvvaUcesW353.png?f=fotoalbum_large
De Open Mode sturing (in de huidige software versie) gaat op basis van POST calls. Krijgt Sessy geen update, dan gaat de unit door met de laatst bekende instellingen. In dat geval gaat Sessy volgens mij gewoon door tot de accu helemaal leeg/vol is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KaasOmelet
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 17-03 22:25
Ligt het aan mij of is de prijs van de Sessie sinds enkele weken met 100 euro verhoogd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PzFmu74mrhZxrR9wILF9slxuVZY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UQ1YdxTWVzTDzKOWtj4cQSS5.png?f=user_large
Ik zou zweren dat ik de Sessie 2 weken terug nog heb gezien voor 3150 euro met 100% voorfinanciering en zonder installatie door monteur. Of ben ik gek geworden?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • TFHfony
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:19

TFHfony

Professional Weirdo

KaasOmelet schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 22:16:
Ligt het aan mij of is de prijs van de Sessie sinds enkele weken met 100 euro verhoogd?
[Afbeelding]
Ik zou zweren dat ik de Sessie 2 weken terug nog heb gezien voor 3150 euro met 100% voorfinanciering en zonder installatie door monteur. Of ben ik gek geworden?
Volgens mij hebben ze met een aflopende korting gewerkt. Ik heb de mijne zelfs voor 2750 Euro inc. installatie besteld en toen stond er al dat de prijs zonder korting 3250 Euro zou zijn, inc, een schema van wanneer welke prijs zou gelden. Dus waarschijnlijk heb je te lang gewacht?

Hier een screenshot van juni vorig jaar:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w-E9qPqIe41imnpDAlXL0bKE-Js=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/spPAT5NTGWD1AprhXotlcLc8.png?f=user_large

[ Voor 12% gewijzigd door TFHfony op 15-02-2023 22:26 ]

www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939


  • Faceless
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 11-10 01:28
Mister I schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 12:28:
[...]


Ik heb mijn systeem alvast aangemeld hier. Daar kon ik ook gewoon batterij aangeven als medium.
Dag later vanuit de netbeheerder (liander) netjes bevestiging gekregen.
Dat is knap, dan kun je me helpen, batterij is niet aangeven als medium:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v6qDYUmiAMoYW1ZaChwZ4SNXDNE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FzlH4rJ7LOdLr6TbRpaEWRsy.png?f=fotoalbum_large

En als ik Anders kies, moet ik een merk opgeven en Sessy staat daar niet tussen (en ook geen 'anders' oid).

Dus hoe heb je dat gedaan dan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

Faceless schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 15:43:
[...]


Dat is knap, dan kun je me helpen, batterij is niet aangeven als medium:

[Afbeelding]

En als ik Anders kies, moet ik een merk opgeven en Sessy staat daar niet tussen (en ook geen 'anders' oid).

Dus hoe heb je dat gedaan dan?
Ik heb het zo gedaan :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7db7k0ABz0KbOksb1rmXarRM1UE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P1e3hBj5Aogif8aquVubqcM5.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
hoevenpe schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 16:58:
Wat is je eerste indruk na een week?
Paar zonnige en grijze dagen, voldoet hij tot nu toe of zie je soms nog rare dingen in de grafieken.
Ik heb gisteren de eerste dag gehad waarbij ik genoeg opwek had om de hele nacht op de accu te draaien. Het grootste deel heb ik de NOM strategie gebruikt, en dat lijkt tot nu toe prima te werken.

Er zat nog een bug in (in de testfase was dit een feature) waardoor Sessy om 00:00 met 1000W ging laden, maar dit is gisteravond door een firmware update opgelost. In de API klopt op dit moment de state of charge nog niet helemaal, maar ook dit wordt nog opgelost met een update. Ik houd ook contact met Charged (fijne mensen trouwens) over hoe de installatie bij mij werkt, zodat eventuele bugs bekend zijn en opgelost kunnen worden.

Wat me verder vooral opvalt is dat ik eigenlijk best nog een Sessy kan gebruiken als ik kijk naar de hoeveelheid opwek op een zonnige dag, de accu zit met de volle zon op het dak al binnen een paar uur helemaal vol. :D
AzertyNL schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 11:18:
@PimDoos Heb je de mogelijkheid om de Sessy een keer vanuit 100% opgeladen toestand een keer volledig te ontladen en daarna weer terug op te laden waarbij je zowel het totale kWh uitgaand als ingaand vaststelt?
Ik heb dit nog niet kunnen vaststellen, omdat ik geen extra CT meter over heb op dit moment. Misschien dat ik binnenkort nog eens een Shelly EM bijbestel. :)

Hier een grafiek van vandaag en gisteren:
- Blauw: Sessy (zoals gerapporteerd in de API)
- Geel: Vermogen op de netaansluiting zoals gemeten in de meterkast (negatief is terugleveren)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rz0PyUJ9D2uY6nSCNqsnr2CXnww=/800x/filters:strip_exif()/f/image/elYZTVofWfe8iNixelNI5jiQ.png?f=fotoalbum_large

En het bijbehorende verbruik van het huis op dat moment:
- Paars: Zonnepanelen (opwekking)
- Blauw: Gebouwgebonden installaties (warmtepomp en ventilatie)
- Oranje: Gemeten verbruik van het huis (som van alle overige tussenstekkers en CT's)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zbazG4KAiXWTFAA2GW0qBsGDpAY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O8s3cfvsdYJdwZl1F8XrPTSU.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • lowiess
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 08-10 16:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ACS-gRjbVu6YgVE-LaEVvoycCGs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZEYlPDOnYCcCXYt9sSqTZlRy.png?f=fotoalbum_large

Dit is toch wel VET, 3x sessy met de instelling 0 op de meter is vannacht geladen net zodal de WP die vannacht heeft gedraaid. en nu geen verbruik uit het net. Wordt ik toch wel blij van Altijd aan van 430w naar 0w is 829 euro minder;-)

Acties:
  • +12 Henk 'm!

  • bennoklever
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 19-09 08:09
Bij ons net vandaag geïnstalleerd.
Ziet er netjes uit en de installateurs waren erg vriendelijk en nauwkeurig.

Ik vind echter wel dat de ventilator van het apparaat redelijk hoorbaar is. Iemand anders daar al langer last/ervaring van/mee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aO4SH1L8DIOGcbNcuzPksRN6Fh0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ptWcUmGHUM4SSqcjgScj4tfh.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • tijn1976
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 11-10 09:45
Goedemorgen, sinds afgelopen woensdag heb ik een Sessy draaiende. Daarover heb ik nu toch een vraag: hij is volgens mij opgeladen geleverd en nu inmiddels leeg, 4%. Hoe kan ik zien dat hij aan het opladen is, hoe krijg ik hem opgeladen via het net? In de grafiek blijft hij, na een nacht, op dit percentage staan hij laadt dus niet op. In de stand nul op de meter lijkt hij te wachten op de zonnepanelen die op deze grauwe dagen niet veel opleveren. Het zou mooi zijn om dan tegen laagtarief alsnog op te laden.
Na installatie kon hij meteen aan de slag: warmtepomp, inductieplaat en stofzuiger aan, in HA kon ik zien dat dit een belasting was van ongeveer 4500w en 23A. Binnen een uur was de lading met 65% gezakt. Heeft iemand enig idee? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vs-rf4DInjBW2B-T4zcPR3CD8wk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FcN6Op89neuhTLllTbvXr6vx.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VSSTxg9NeFmyM5WnXrdbO06Ayv0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7dRBWEsnzEMMLhULlbptfQTo.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tijn1976
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 11-10 09:45
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3KCdg8VdWikZ1n9wEj4MUknMvho=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hcMHVD4s2eIAcOVioIfkS968.jpg?f=fotoalbum_large

State of charge 0% en toch enige tijd 1700w aan het leveren.... Zou die 0% foutief zijn? Ik ga dadelijk even bij een andere Sessy-gebruiker live kijken.

Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Ik begin aardig in de buurt te komen van een eerste releasewaardige versie van de native Home Assistant integratie voor Sessy! :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KfFC_dlj5nw--lkkbOkXOVeupE0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bHSBcBlzONNRxdc6fdpOviui.png?f=user_large


Voor wie een vroege versie wil testen, die kan handmatig geïnstalleerd worden vanaf https://github.com/PimDoos/ha-sessy. Gezien dit een vroege testversie is: Doe dit vooral niet op je productie Home Assistant instance!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tijn1976
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 11-10 09:45
Update: vanmorgen situatie ongewijzigd, warmtepomp is aan het werk, volgens HA ong 1500w. Volgens de Sessy web interface, power delivered 0w. State of charge 0%, zie foto. De andere foto was op de dag van ingebruikname, hier is duidelijk verbruik en opslagstaat van de accu te zien. Hij heeft sindsdien dus niet echt opgeladen. Inmiddels gisteren update 1.0.5 erop gezet.
Klopt het dat, in de staat nul op de meter, er niet opgeladen wordt door het net? In een eerdere firmware versie gebeurde dit wel. In welke stand kan ik wel opladen door het net tijdens daluren? Wat is het doel van de power strategie stand: off? Geen strategie? Of juist letterlijk, uit? Dit heb ik nog niet kunnen achterhalen. In de stand 0 op de meter en geen noemenswaardige opbrengst van het PV systeem is het wel wenselijk om tegen daltarief te kunnen opladen. In de open stand met HA is dit natuurlijk te regelen, maar niet alle gebruikers zullen deze route willen/kunnen volgen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bd5tAUO8-U2uE54ZP5bFpKrkbW4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zVgGbC1F48txHKp0pDBTZ62w.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nd3bghwGeVuNWmr7u83zYYaqIP8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8E2Eogp3qSOteonwRZvITcfz.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
DJP! schreef op zondag 19 februari 2023 @ 10:50:
[...]


Gaaf! klopt het dat je geen data uit de P1 dongle hebt? Is er wel bekend welke data daar beschikbaar is? Kun je straks bijvoorbeeld de P1 dongle van Sessy vergelijken met een Youless?
Die zit er ook in :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZXuBDvWGHj_cxo5UvOiNC1KjfIo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qsjYTe4ijFfff9gpXLTad6l6.png?f=user_large

De P1 heeft momenteel de volgende data beschikbaar via de API:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CMN7znMnZVreResF5J5DHhfyOWw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lolFxatl2VK2nWNujxEydCoB.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +14 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Ik heb even flink aan de Home Assistant integratie getimmerd, v0.0.1 is nu beschikbaar voor installatie via HACS als custom repository. https://github.com/PimDoos/ha-sessy/releases/tag/v0.0.1
De logo's heb ik ingediend bij home-assistant/brands, dus hopelijk binnenkort inclusief plaatje in HA. :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B5e7XDSmW-cphSKI9rFThzcUtKc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dFb1fS2xZsT8ETQ3bbBqA0k1.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/65GF-I81ueocLw6QLvMIZixF3uw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NC2YFnjxDjzhhM22CWItqNDe.png?f=fotoalbum_large

Ik ben nog lang niet klaar, mijn intentie is om de integratie nog flink uit te breiden met ondersteuning voor o.a. het schakelen van de strategie, sturen van het power setpoint, sensoren voor het Energy dashboard en updaten van firmware vanuit Home Assistant. Nog genoeg te doen dus, feedback en hulp met testen is zeker welkom!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bennoklever
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 19-09 08:09
PimDoos schreef op zondag 19 februari 2023 @ 21:52:
Ik heb even flink aan de Home Assistant integratie getimmerd, v0.0.1 is nu beschikbaar voor installatie via HACS als custom repository. https://github.com/PimDoos/ha-sessy/releases/tag/v0.0.1
De logo's heb ik ingediend bij home-assistant/brands, dus hopelijk binnenkort inclusief plaatje in HA. :)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben nog lang niet klaar, mijn intentie is om de integratie nog flink uit te breiden met ondersteuning voor o.a. het schakelen van de strategie, sturen van het power setpoint, sensoren voor het Energy dashboard en updaten van firmware vanuit Home Assistant. Nog genoeg te doen dus, feedback en hulp met testen is zeker welkom!
Ik ga dit zeker volgen/testen. Je bent er snel bij in ieder geval, thx!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GzPC0QNCwhn9111ZutVHc8gjGr8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UAV26wmRBN0Y4Zi0qlMqVHD2.png?f=user_large

Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

PimDoos schreef op zondag 19 februari 2023 @ 21:52:
Ik heb even flink aan de Home Assistant integratie getimmerd, v0.0.1 is nu beschikbaar voor installatie via HACS als custom repository. https://github.com/PimDoos/ha-sessy/releases/tag/v0.0.1
De logo's heb ik ingediend bij home-assistant/brands, dus hopelijk binnenkort inclusief plaatje in HA. :)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben nog lang niet klaar, mijn intentie is om de integratie nog flink uit te breiden met ondersteuning voor o.a. het schakelen van de strategie, sturen van het power setpoint, sensoren voor het Energy dashboard en updaten van firmware vanuit Home Assistant. Nog genoeg te doen dus, feedback en hulp met testen is zeker welkom!
Echt heel gaaf! Ik ben net zelf een paar weken geleden voorzichtig begonnen met HA, dus nog echt een leek hier, maar dit motiveert wel om er mee aan de gang te gaan. Weet jij of je zo mogelijkheden hebt om 6x de Sessy dan ook te koppelen en laten samenwerken van HA?

Ben vorige week in ieder geval al begonnen met de meterkast klaar te maken en een extra groep te plaatsen voor de accu's. Omdat ik er zes ga plaatsen zeker ik hem af op een B20 krachtgroep met een Klasse B aardlekschakelaar daarvoor. Dan een losse kWh meter om zo ook buiten de Sessy om alles te meten. Vanuit daar ga ik dan met een 5x6 YMVK kabel naar de accu's toe. Dat probeer ik dit weekend / volgende week te gaan maken.

Hier alvast wat foto's van de meterkast :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N2uEBx7bjwydOvfxtz2AxvVLRWY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/70SMSniiymA4bqby0LvA1VgT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AmXY_A_vpVwEaKlxb3O6-y8K158=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8gmQiajZ4j9vKc8JJPTksXdS.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
John245 schreef op maandag 20 februari 2023 @ 18:47:
Weet iemand of indien je 6 Sessy's heb je ook 6 maal de P1 dongle moet aansluiten? Of kun je gewoon 1 P1 dongle gebruiken?
Volgens mij kunnen ze allemaal dezelfde dongel gebruiken. In de instellingen stel je het IP adres in van de P1 dongel die Sessy moet gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_1-ujj_fbg-GUFYKkcoFP30SNE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/v7651DNtK7rrqdPFE5Nglr47.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +15 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Ik heb zojuist v0.0.2 van de Home Assistant integratie gereleased, met support voor het zetten van de strategie en het power setpoint in de API-strategie. We kunnen nu dus echt gaan spelen met het aansturen van Sessy vanuit Home Assistant automations :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o7HjymAXQbytiT252JaQY_yxC3s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WR6IPdEl9cT3gZwSVdOv1w6Y.png?f=user_large

Daarnaast is de branding toegevoegd aan Home Assistant, dus vanaf vandaag* zal er een Sessy logo bij de integratie verschijnen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WRPucA3zv0nn3TvAaqGWcX5jXjE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PYP9bO96gHQiHqBLB7xd2m6w.png?f=user_large
*= Vandaag plus een beetje tijd voor de cache expiration

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 16:52
DukeBox schreef op maandag 20 februari 2023 @ 21:49:
Zeker weten, ik kan per fase deze ook uitlezen. Daarnaast is er een totaal van de 3, deze geeft het gebruik/leveren cumulatief weer.
Klopt helemaal,
Je kunt er fase uitlezen en er word over het geheel gefactureerd.
Anders kun je op de 3 fase aansluiting waar geen 3 fase omvormer op zit maar over 1 fase salderen. omdat over de andere fase's geen teruglevering plaats vind

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bU4i02niWfe3L7Ye9xMUZArpgTs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3oNeR9QBg4YpWTnNk4ngAsqa.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mr_thebrown
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 12-10 17:44
Ik heb zonnepanelen die maximaal 3000w geven aam het net. Ik heb 2 sessy’s besteld die ik in dynamische mode wil gaan laten lopen.

Ik heb niet echt verstand van een elektrische installatie. Ik dacht dat de Sessy’s gewoon tussen omvormer en groep van zonnepanelen kon. Maar is dat dan wel zo? Wat denken jullie?

Dit is mijn groep:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rYUPOpqmGjl0CrN0Ta3rneLU8VQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CbB0dw1T674jQoYREYmabNel.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +11 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Nieuwe update voor de Home Assistant integratie: v0.0.3 is uit!
Vanaf deze versie kun je de firmware van Sessy (zowel batterij als de dongles) bijwerken vanuit Home Assisstant!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AXgJpZy9xrgt-DZTHDI-JeB1Hfg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tzDe1UJsCOI6bvAAV27Ha9bn.png?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mr_thebrown
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 12-10 17:44
ArthurMorgan schreef op dinsdag 21 februari 2023 @ 20:33:
B16 is 16 ampere

16 ampere is gelijk aan 3680 Watt

Dus die sessy's kunnen beter op een aparte groep.

Het is echter wel pas een probleem als je aan meerdere voorwaarden voldoet.

Ten eerste moet je verbruik op een bepaald moment meer dan die 16Ampere zijn en
ten tweede moet het ook zijn op een moment dat je opwek ook zo dusdanig is dat je panelen en sessy's samen meer dan die 16 ampere kunnen leveren.

Je moet dus op een zonnig moment (tussen mei en september) een wasmachine, afwasmachine en nog iets dat veel energie vraag tegelijk aanzetten.
Spreid je dat altijd netjes en zit je altijd onder die 3600, of doe je al dat soort dingen vooral als de zon al niet meer schijnt dan heb je er eigenlijk nooit echt mee te maken.


edit: https://www.zonnekeurinst...waar-is-hoofdaansluiting/
waarbij je voor "zonnestroom" gewoon panelen + batterijen moet lezen. Maar voor de andere groepen geldt hetzelfde maar dan voor het verbruik. In feite is het gewoon de hoeveelheid stroom die de zekering passeert.
Ok dank je, dat is een duidelijk verhaal.

Maar is het dan niet zo dat dit geregeld wordt de sessy(‘s). Als ik zo in de settings pagina kijk die eerder gepost is geef je aan wat de max is van de groep. In mijn geval 16A.
Als er dan 3000w aan zonnepanelen stroom in de Sessy(‘s) komen en hij weet dat max 3680w door de 16a groep kan, dan zou toch software matig dit geregeld moeten worden? Dus in dit geval max 680w er nog bij vanuit de Sessy(‘s) zelf.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VtPUxL1OiKubBwebCelrKoEEV1w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3W5VI8khsENZEp5LnLp2cum1.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 16:52
DukeBox schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 16:53:
[...]

Korte antwoord: Ja

Langere antwoord: Je moet wel een beetje inzicht in gebruik hebben zodat er niet voor langere duur > 35A over je hoofdzekering heen kan gaan. En die langere duur is flink veel maar uiteraard wel gerelateerd aan hoeveel meer vermogen.
Misschien kan iemand met verstand van NEN 1010 hier duidelijkheid in geven.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a02leAk3Vl8rHmKQGV5SB2HHyTo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FMX1W560Kb5UTHVFZlSNobUI.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +34 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
HaraldBou schreef op maandag 27 februari 2023 @ 21:46:
Ik heb me afgevraagd hoe veel geluid er eigenlijk geproduceerd wordt. Wellicht iemand daarover een idee? Bijvoorbeeld @PimDoos of iemand anders die er al 1 of meer heeft hangen?
Naar aanleiding van de vragen rondom geluid kreeg ik het impulsieve idee om mijn Sessy eens een dagje te livestreamen met een set goede microfoons erbij. Het geluidsniveau wisselt namelijk gedurende de dag door wisseling van load. Dus bij deze: YouTube: Sessy in actie
Als ik 'm niet vergeet te starten vanaf ~08:30 live. Daarna houd ik de VOD online zodat mensen het kunnen terugkijken.
Ik gooi een overlay ernaast met een aantal sensoren uit Sessy en de wasmachine zal in de middag een cyclus draaien. Dat laatste ter referentie van het geluidsniveau en power load, en simpelweg omdat er een wasje moet draaien :P

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xSW2K5K6rC4T-udROpTkyTQSRCw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AHmqXemO833ULtgYdeXFoaoM.png?f=user_large

Ik ben overigens de hele dag niet thuis om in te grijpen op de stream, dus ik hoop dat dit in een keer goed gaat :D

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • TFHfony
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:19

TFHfony

Professional Weirdo

PimDoos schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 13:22:
[...]
Volgens mij klopt dat aardig. Ik ga dit nog een keer meten met de sensor van mijn telefoon.
Bedankt. Ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen. We horen het graag :)

Ik moet zeggen dat ik wel steeds meer twijfels krijg over mijn bestelde Sessy.
Het feit dat er nu zo maar maximaal 1700W uit het apparaat te trekken is in plaats van de origineel beloofde 2000W. Een geluidsniveau van (tegen de) 80 dB is natuurlijk echt waardeloos, dus is het maar te hopen dat ze dit flink omlaag kunnen krijgen. 80dB is gewoon een wekker/haardroger/stofzuiger. Ik mag toch hopen dat ze dit kunnen limiteren tot een <60dB. Anders gaat er toch echt een annulering komen.

Gelijk deze maar even bewaard:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1nx37kKakO-w9DnXKqJFFErBoQo=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/WPvhK34HlB6NVxL6rpTdGbZO.png?f=fotoalbum_medium

Want ik zag net op de site dat je bij annulering van je aanbetaling ze 10% van het totale factuurbedrag in rekening brengen. Je bent dan dus ineens de helft van je aanbetaling kwijt. En dat was niet de afspraak die vorig jaar op hun website stond.

[ Voor 7% gewijzigd door TFHfony op 28-02-2023 14:19 ]

www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Arrigi schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 15:33:
@migjes Als je niet weet dat de P1 power iets moet aangeven maar enkel naar de visualisatie kijkt lijkt het alsof er 3700W uit de panelen komt en die perfect opgebruikt wordt door het huis.
En als er een minuut later 3500W uitkomt en de wasmachine aan gaat, het huis nog maar 3500W verbruikt.

De visualisatie is niet correct en lijkt geen rekening te houden met de P1 meter.
Zoals een stukje hierboven ook genoemd, ik heb de grid sensoren op het plaatje verkeerd ingesteld op de stream. Dus die klopt helaas niet.

Hier wat kloppende plaatjes:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ejmEXcQQDSwEZe47KY56IazCk2E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PNI85Kdo0vi1APIWqJTJah1j.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OOeI6cqtHXESjkGf7oYxVIaI4Ig=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uo1IlFuAEpeAXQ7ib1Pvo5Gt.png?f=user_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
De eindstand van de livestream na iets meer dan 10 uur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HXJTvpG1nK4BzyS78uYPn6t5tKk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7PVD3zAFHwL9gWWU3csYfEFS.png?f=fotoalbum_large

En de temperatuur op zolder (gemeten in de hoek waar Sessy en de solar-omvormer hangen) met daaronder het vermogen van beiden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8wcLIffhZJrQY4IV4kuMOy2Z--s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cXvTY4oTiR6lH7Q8BNGYWx5z.png?f=fotoalbum_large

Ik heb helaas geen warmtebeeldcamera om precies te kunnen zien waar Sessy warm wordt, maar ik heb mijn handen er wel eens opgelegd en schat dit zo rond de 35-40 °C onder maximale load is (de turbo modus die je in de stream rond 03:00:00 hoort).

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Ik heb het geluidsniveau nog eens gemeten met mijn telefoon op ~1m afstand bij 1700W ontladen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4ElhwgTUbTfX4ENwchciBbWhqGQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BwG16h1HKV7DYSWpZPbGHvgP.jpg?f=fotoalbum_large

Daarnaast heb ik ook een temperatuursensor geïnstalleerd bij de uitblaas van Sessy, ook dat lijkt mee te vallen bij 1700W:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UD-ZAdsYpIElE6_74l5S-Uvq53U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/I3520Hvepy45U1qlLdPvxOjH.png?f=user_large

Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

Zo dit was mijn uitzicht gisteren eind van de middag :D

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H3mS6LsyQStqJY7QCsGaVFi6I14=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QkpF4JM7EiWMMJAs8oAzlh6N.jpg?f=fotoalbum_large

Heb mijn eerste twee sessy's mogen ophalen. De andere vier komen binnenkort. Leuk om weer even wat mensen te ontmoeten en te zien wat er allemaal gebeurt op het moment.
Ik was er vorig jaar geweest toen ze net in het pand waren getrokken en in die tijd is er genoeg gebeurt.

Ik ga de komende dagen aan de gang om eea te installeren.

Alvast een sneak preview ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-h9jacxCMIbSjF2IqDEJdQV-zs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Wqa0LHqp8sXXHsSGO9Za51K.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZYUqM5FCdXkLyGy-OUXipiLgGo4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lazzEoL9LyUZWxkPt7UMvxp7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eu-7ocjMnuPRBl2MlepHMihFKuY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e5jJOi2DZsK0cCeEHBofvMsW.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +12 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

Heb de basis nu draaien. Er is momenteel nog geen installatiehandleiding beschikbaar. Ik begreep van Twan dat ze hier nog druk mee bezig zijn. Heb op locatie een uitleg gekregen rondom belangrijke installatiepunten.

Feitelijk komt het er op neer dat je de Sessy's via één of drie fases kan aansluiten. Zie hiervoor ook de foto die ik vanmorgen al had neergezet. Dat zwarte kabeltje geeft ook aan op welke fase je de desbetreffende Sessy wilt gebruiken.
Zelf heb ik gekozen om de zes Sessy's (Momenteel nog twee) op een eigen groep aan te sluiten en niet via de PV installatie te laten lopen. Deze heb ik aangesloten op een Type B aardlekschakelaar en een B20 groep.
Vanuit daar ben ik met 6 mm² naar de eerste Sessy gegaan. Twan gaf al aan dat dat wellicht erg krap gaat worden. Nou dat heb ik vandaag zeker kunnen bevestigen. Het is wel te doen, maar zou een volgende keer denk ik eerder 4 mm² pakken. 2,5 mm² moet op zich ook wel kunnen gezien de afstanden bij mij (minder dan 3 meter vanaf de meterkast.
De 6 mm² was uiteindelijk dus ook het meeste werk om netjes aan te sluiten.

Je begint met het plaatsen van de ophangbeugel, zodat daar de Sessy overheen gehangen kan worden. Dat werkt wel goed. Ik had ergens in mijn hoofd dat ik de deksel van de Sessy moest los halen, maar dat is helemaal niet nodig. Heb wel meteen een paar foto's geschoten van de binnenkant. Dat ziet er allemaal netjes uit. Bij het ophangen van de tweede Sessy ging dat meteen ook wat sneller.

Het AC gedeelte en de DC 48 Volt aansluiting, net als de controller aansluiting voor de communicatie zitten allemaal aan de onderkant van de behuizing.
Je kan de kabel van bovenaf invoeren, dan loopt de AC kabel achter de sessy langs binnen de behuizing. Of dus rechtstreeks aan de onderkant .

Nadat het AC gedeelte is aangesloten ben ik begonnen met de P1 dongle aan te sluiten. Deze heb ik aangesloten op mijn bestaande P1 4 port splitter. Heb de P1 dongle van Sessy wel actief aangesloten met een eigen voeding op aanraden van Twan. De dongle maakt een hotspot aan waar ik verbinding mee heb gemaakt met mijn telefoon. Hier kon ik de wifi instellingen van mijn netwerk invoeren en verbinding maken. In de router heb ik de P1 dongle meteen een vast ip adres gegeven. Alle sessy's moeten namelijk met de Dongle praten en dan is een vast IP wel zo makkelijk.

Daarna heb ik de communicatie dongles in de Sessy's geklikt en alles aangezet. Je maakt per Sessy verbinding met de hotspot en stelt daar het wifi netwerk in en de instellingen verder betreft de P1 dongle en instellingen rondom laadsnelheid, aantal Sessy's en welke fase hij op aangesloten zit.
Heb voor nu even de instelling gezet op Nul op de meter. Dat werkt prima en het huis draait nu netjes op 0 Watt.
Het geluid valt mij in de praktijk toch wat tegen. Maar heb alle vertrouwen dat dit nog wel een stuk verbeterd gaat worden, naar aanleiding van het gesprek afgelopen vrijdag op kantoor bij Charged.

Als je wat elektrotechnische ervaring hebt en weet hoe eea volgens NEN1010/NEN3140 geïnstalleerd dient te worden is het zeker zeer goed te doen. Een leuke klus zo :)
Hieronder nog wat foto's:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GeiRN6Sb4hX8s8yf--DDP-g09rM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/URmfnLby8GJHnMPLPfSDTg3O.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ybwm7w6VI8C2RFCkpTkAoVrg8Jk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IOAT91x8V1X01Y7t1Cne48ua.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O0QD61OEKhOfs4q3E1gCR-Q2aJY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZA0grG3LUu6rB0zzsrtnqwYD.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GE5i1c_TYVmkVjGx8Byd-AnsbZo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sDjAQYNWhPmMvF2FoJ4dVfU5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VSg5NjjDtlvb3lQ9cy-kqg9xt-E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dhFPnlZpRBRoW6xpY4ZtuqaO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZEPGqoEcKG-hjiHiV88VvqYz6U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2YbM403uA05j1CA2N8tgQwfH.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rY94gT_wk7DC7kfe8Dn7Z98qt80=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jAh97b0vaTtipQrg14gIUsCu.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Hier een grafiek met de gemeten temperatuur vandaag inclusief de omgevingstemperatuur en status van Sessy:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9rZlriBf-S9tzzBqGPkJvh9lax8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WVMTSwvl0jX7g7tNseRmVX4y.png?f=fotoalbum_large

Ziet er overigens goed uit @Mister I!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

DJP! schreef op zondag 5 maart 2023 @ 15:19:
[...]


Op zich mag dit toch niets uitmaken? De volgorde (draaiveld) is nog steeds goed.
Nee ik verwacht het ook niet.
Maar had vannacht wat geks met de nul op de meter modus vanuit de Sessy.Hij ging elke keer opladen en ontladen. Heb het idee dat ie wellicht iets op een andere fase had gemeten en daar op triggerde.
Ze staan namelijk wel ingesteld op fase 1 en fase 2, terwijl dat dus wel afwijkt ten opzichte van de werkelijkheid.
zie screenshot hieronder tussen 3 uur vannacht en 8 uur vanmorgen ongeveer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O6V4LIqEWuTwBNbEw3Fd7BKmY94=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oKmjFb42qZOi1NDB3fnDXqVc.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

DJP! schreef op zondag 5 maart 2023 @ 18:39:
@Mister I werken de Sessy’s dan ook per fase? Of nemen beide Sessy’s elk de helft van de load op zich als ze NOM draaien?
Ja zo te zien wel. Hij staat nu weer op NOM en zie onderstaand screenshot vanuit home assistant :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z-6qwJ-zAXxhP9upItKuDwIbG_k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mdTEtLVwQK8uyBB2fNvacsFE.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KoQuest
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-10 13:54
natural colour schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 07:24:
[...]


Met Flamco rail staand op de vloer monteer ik zelfs een kluis op een gipswandje :9
https://flamcogroup.com/b...oebehoren/groups/g+c+view
Zou dit wat kunnen zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aaFvliWH9CbUw9XUHg-3MOwSJxU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zrRP5NOkVZwMqQ1ZcqiDdAnh.png?f=user_large

https://flamcogroup.com/b...oebehoren/groups/g+c+view

Ik ben niet heel erg handig op klusgebied, maar zo'n frame is blijkbaar kant en klaar te bestellen. Dan lukt installeren me nog wel. Helaas zie ik op de sessy-site geen specificaties van de ophangbeugel; ivm de maten en de frame-afmetingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneboz
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 17-05 20:44
Ik heb een vraag over de Sessy in Home Assisant
Ik heb inmiddels een aantal weken de Sessy hangen en heb de Sessy python scripts van PimDoos op Home Assistant (op een Raspberry Pi 3) aan de praat gekregen. Echter bij "Energie" kan ik de Sessy niet toevoegen omdat ie niet bij "batterijsysteem configureren" wordt vermeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2XJOtqcpv_Td2eHE4LMKNWQkZCM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4w3RYSbAHuXuqt5t8HiVuXfy.png?f=fotoalbum_large
De zonnepanelen heb ik wel gekoppeld en het probleem met de Sessy heeft kennelijk te maken met: https://www.home-assistant.io/more-info/statistics :
Expected data source not listed
You’re configuring a statistic but you couldn’t find your source in the dropdown? That’s caused by a bug in the integration providing the entity. Integrations need to configure their entities correctly so Home Assistant knows that we need to track statistics for it and how.
Open an issue with the author of the integration and link them to https://developers.home-a...sor/#long-term-statistics
Ik zie op het forum wel screenshots waarbij een batterij is opgenomen in het stroomschema maar in mijn stroomschema hieronder ontbreekt de Sessy. Wie kan uitleggen hoe dat kan worden gedaan ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9AoAzkXPlzTEBdbe0MaNXdVIbJY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kLbfNEAEo26CPp6HqAIE0CTv.png?f=user_large

Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • GroeneKees
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 20:32
Dat was een mooie middag bij Charged/Sessy, de stillere versie is zeer stil in vergelijk met de ‘originele’ Mooi om de ontwikkelingen te zien, de vragen konden allemaal gesteld worden en ook @PimDoos was een veel bevraagde gast omtrent home assistant en meer. Hoop dat de componenten en certificeringen vlot doorlopen, ik heb veel zin hem te gaan plaatsen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cS5YRGJjGgDepvx6Y2fuR7QGr0U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mgIRMxzax8iBNkEXylCHGAbu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X9-R039pob38doYopPyiJqD0TtA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5VMlIfewHMEX7chF8CkZR8qe.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EE8BwcLkNVmNQtNL6M5vNAv5uE8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5bzdkeHQekiBH3wmINakMtsb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4ptVBsu8Mg1Rzvj1_vqBlF-b93w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bmbJb88U4z18vHNUyMzh7N2F.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gKSwYeaSTAKM7sK4Lrxxp-OwLtU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lDqUHFsk52a20XSoaTa6E6Um.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ApsUid-79z4jE4F6W8_yBlMspmE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jgXDZPamlrOioMIp0yQtNdi0.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneboz
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 17-05 20:44
Omdat ik laatst zag dat het access point van de Sessy Batterij al een tijd de verbinding met het access point van de slimme meter kwijt was, gekeken naar een mogelijkheid om beide access points te monitoren. Ik ben al een tijdje aan het prutsen met 'Uptime Kuma' op mijn Synology (op Docker) om mijn website en Home Assistant (op een bekabelde Raspberry PI 3B) op de verbinding te monitoren en het voordeel is dat Uptime Kuma de mogelijkheid biedt via Telegram een notificatie te sturen als de verbinding verbroken of weer hersteld is. Dit werkt perfect omdat je op je mobiel een melding krijgt als er iets niet ok is. Ik heb de monitoring van de Sessy access points op 'ping' ingesteld.
Uptime Kuma is een een add-on op Home Assistant dus je hebt geen Synology nodig om het te draaien.
Hier een Youtube video waarin is uitgelegd hoe je Telegram aan Uptime Kuma koppelt:
https://www.youtube.com/watch?v=ffPp2RQjgfw
Hieronder een screenshot hoe ik de Uptime Kuma monitoring heb ingesteld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9PVdEmjca6vIMWY_5Dapjde0v-s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yWEjqHKZUTmuVk7DwusImGeZ.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vanenkelen
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15:53

vanenkelen

uhmmm.....speechless

DJP! schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 21:58:
Ik ben zelf niet heel bekend met het Enphase systeem, maar het is in dit topic volgens mij al wel eerder besproken. Je zou de Sessy tussen de zekering in de meterkast en het Q-Relay in kunnen plaatsen of de Sessy apart op een eigen groep. De Sessy mag niet achter het Q-Relay geplaatst worden. Keuze is volgens mij een beetje afhankelijk van de locatie van het Q-Relay.

Ik weet ook niet of er limitaties zijn voor de hoeveelheid stroom die van de zonnepanelen door de Sessy mag lopen. Misschien dat @Twan_V hier iets over kan zeggen.
Ben me aan het oriënteren op zonnepanelen en ivm schaduw ben ik richting Enphase aan het kijken. Begrijp niet 100% wat je hierboven zegt. Verschil tussen "tussen meterkast en q-relay" en "achter het q-relay".

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LVERw8po7YOLf5rVTaGXKbZTt_I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IaNaGzhy81h95Gf2tAipAT44.png?f=user_large

Mijn voorlopige plan was om de Enphase installatie naast de Sessy te plaatsen in de garage, dan van B naar de Sessy te gaan en van daar door naar de meterkast. Dat moet kunnen toch?

Just checking O-)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wunk
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 24-09 14:01
worker schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 19:29:
[...]

Ik heb ook een Solaredge inverter en Home Assistant. Er is een perfect werkende integratie die alle info uit de Solaredge cloud haalt. Is dat niet makkelijker dan uitlezen van de info via modbus?
Of heb je meer info via modbus?
Ik gebruik de cloud api ook, voor status van individuele optimizers. Maar een delay van 15 minuten schiet natuurlijk niet op als je real-time opbrengsten e.d. wilt zien.

Data die je via modbus krijgt (enkelfase inverter, dus die onderste set is greyed out):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sk1EPC41otIqOqUxwul_FBKP60s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0fL3oio8KMTEhb9URUYvYmma.png?f=fotoalbum_large

Als ik straks real-time api calls naar de thuis batterij wil gaan doen via node-red, moet ik natuurlijk ook wel de live solar data hebben, en het laat toe dat je dit soort real-time overzichtjes kunt maken, waar straks de Sessy lever/laad status ook bij in komt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4_MBX0gE0eBlHtIvYTVYuY5tARM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QyDi2tQUapi14eKhSR5Jdapr.png?f=user_large

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

Ben nu ook icm met Homey wat aan het spelen met een flow rondom ROI.
Dat in combinatie met het opladen van de auto.
En in Home Assistant probeer ik wat beter in kaart te brengen wat de AC / DC / AC verliezen zijn met een losse kWH meter. Lijkt zo rond de 80% totaal uit te komen wat ik nu ongeveer concludeer.
En dan ga ik uit van 10 cent slijtage per kWh gebaseerd op ongeveer 6000 laadcycles.

Hierbij een afbeelding van mijn advanced flow gebaseerd op de voorbeeld flow in Homey van de Sessy app.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RhsJQs-38LC2-Nynyk_RTCO6voU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3GKxXx8jX8dTCOt9PofnL0CD.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
KoQuest schreef op zondag 9 april 2023 @ 13:53:
[...]


Yep, alletwee de Sessy-accu's zijn vrijdag gemonteerd. Ze hangen in de schuur en hebben het eerste type ventilator. Twee monteurs aan de gang. Een die het al eerder had gemonteerd, en de ander (ook ervaren elentricien) om mee te kijken hoe dat gaat. Na een tijdje was zijn opmerking: "Eigenlijk super simpel."
Mijn installatie is als volgt:
- in de schuur twee sessy's,
- elektrakabel (5x4mm2) door tuin en kruipruimte (ongeveer 30 meter) naar meterkast.
- 2 ethernet datakabels door tuin en kruipruimte naar meterkast (ik wil zoveel mogelijk bekabeld vanwege straling)
- in meterkast op eigen 3-fase-groep laten monteren. Betekende wel aparte extra groepenkast, mede omdat ik extra aansluitruimte wilde voor 2 extra 3F-aansluitingen in de toekomst.
- eigen groep omdat ik Enphase-zonnepanelen heb (en de sessy's dus niet tussen zonne-omvermer en groepenkast kan).
- de Enphase Q-relais en automaat gewoon opgenomen in nieuwe groepenkast.
- de Envoy-S bleef wat het was (dat kastje gewoon laten hangen), behoudens de kabels aansluiten op nieuwe groepenkast (logisch natuurlijk). Ben weer extra blij met de Enphase gezien de eenvoud van 'aanbreien' in een groepenkast.
- datakabel in schuur: utp-stekkertje eraan en schuur-switch gemonteerd (netgear managed, 8-poorten, eigen voeding).
- andere eind van die datakabel: utp-stekkertje eraan en in hoofd-switch.
- de twee sessy's hebben ieder een datakabel naar de schuur-switch lopen.
- Nu de 'ruwe' hardware er allemaal inzat, kon de slimme hardware erin: de dongles tbv aansturing etc.
- aan mijn elektrameter-met-P1-poort-DSMR-5 heb ik een 4-weg splitter gehangen met eigen voeding. Dus nu 4 P1-poorten ter beschikking.
- 1e P1-splitter poort loopt naar de SlimmeLezer+ omzetter (producent Marcel Zuidwijk, google maar ff) om er ethernet-via-utpkabel van te maken. Die hangt weer aan mijn switch in de meterkast, waar dus ook mn router hangt. Hierdoor krijg ik de P1-uitlezingen in HomeAssistant die draait in virtual machine op mn Synology NAS920+, DSM7.
- 2e P1-splitter poort gaat naar de P1-dongle van Sessy. Die hangt met zn ethernetpoort bekabeld aan mn switch. Heeft eigen ip-adres gekregen die ik mn router heb vastgezet.
- op de twee dongles van elke accu ontbraken de ethernet-sockets, jammer. Wifi had misschien gekund om ze die vrijdag meteen in werking te stellen maar wilde ik niet. Dit vanwege onvermijdelijk caches in allerlei web-applicaties (ESP etc) die, zo leert mijn ervaring door de jaren heen, in de weg gaan zitten van de gewenste aansluitingswijze met wel-ethernetkabel-dongles.
- de zaterdag voor Pasen kwam Twan apart langs om twee goeie dongles voor ehternet-kabels te installeren. Elke accu-dongle krijgt eigen IP-adres van mn router; die IP-adressen heb ik ook vastgezet.
- nu dus het verbindingsspel tussen de drie dongles: eentje aan de P1-poort, en de twee andere aan elke accu een.
- omdat elke dongle ESP heeft (zo ik heb begrepen van Twan, but correct me if I'm wrong) kun je met je browser inloggen op de html-software van de dongle. Daarin over en weer alle dongles aan elkaar bekend gesteld.
- per accu de laatste firmware erin laten actualiseren, en via een bekabelde verbinding gaat dat lekker snel en stabiel.
- na inloggen op elke accu-dongle vastgesteld dat ze werken, en allebei voorlopig als Nul-op-de-Meter laten instellen.
- aparte sessy-webportal bezocht en daarin de batterij-ID's (ja echt, van de batterij zelf) toegevoegd. In de portal is een nog primitief en niks-zeggend overzichtje te zien. Twan gemeld dat dat als de sodemieter stukken gebruiksvriendelijker en veel beter moet, omdat dat de eerste plek is waar een gebruiker gaat kijken om te zien of die batterijen opleveren wat men wil: namelijk geld besparen door eigen stroom eerst. (een andere gebruiker dan tweakers gaat echt niet per accu-dongle inloggen om te kijken wat er gebeurt). En de webportal loopt via de webbrowser en is voor de huidige doelgroep (kapitaalkrachtige 50-plussers (zo te zien aan de gebruikersdag)) veel handiger dan alles via zo'n klein mobielschermpje. Maar goed, das mijn observatie.
- in de schuur geluisterd naar ventilator-geluidsniveau van twee sessy's tegelijkertijd en nu ze flink werken om alle opgewekte energie van de zonnepanelen in de accu te krijgen, geconcludeerd dat de schuur de juiste plek is.
- via Enphase-portal gecheckt wat de opbrengst-cijfers waren.
- via mn HomeAssistant mn energy-dashboard gecheckt.
- via elke accu-dongle gekeken wat het gedrag was.
- via de sessy P1-dongle gekeken wat er gebeurt.
- cross-checken en vastgesteld dat: 1: de boel ziet elkaar correct; 2: de boel vertoont verklaarbaar gedrag onder de huidige omstandigheden met wel of geen zon en/of verbruik.

Kortom, geslaagde installatie, en aan Twan-van-Sessy grote complimenten om zaterdag nog apart langs te komen en de juiste dongles te installeren.
Begrijp ik het nu goed dat je de Sessy's in de schuur heb en geen mogelijkheid om deze in de schuur uit te schakelen

Mijn voorlopige indeling is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ueqwCuKyshp-W9nxDhkunn-z7X8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DFyfB7cHMS7TksquVfVcwDr8.png?f=user_large

En dan een installatieautomaat in de hoofdverdeler.

Hopen dat in de toekomst de ethernet dongle wel standaard wordt meegeleverd. Is nadenken of ik alles in de huidige switch wil pluggen (vrees dat het niet eens meer past).

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
KoQuest schreef op zondag 9 april 2023 @ 20:37:
[...]

Ah okay.
Klinkt als een strategie, hopelijk lukt het.
En werkend met dynamisch energiecontract?
Ja een hele strategie en een heel plan om de infratructuur om te gooien.

Ja hier een dynamisch energiecontract. En met de tarieven van afgelopen winter zou het gunstig uitpakken.

De linker kast is voor de Sessy. De hoofdverdeler zit in de woning zelf.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5F35UXWHFFUB5Cd0k29pFkSvhrA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n51xaBIeQjp8M97FfzlouDXp.jpg?f=fotoalbum_large

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Ik heb deze view op portal.sessy.nl/users/notifications:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5PzZ7e1qPiSWbXPsOzYwG9aSJ1w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0onftH0BKQksxCFKEoAjetSx.png?f=fotoalbum_large

Weliswaar niet de meest recente releasenotes, maar die kwamen er nog aan hoorde ik. Er wordt ook gekeken of de release notes ergens op de website (ik neem aan sessy.nl) geplaatst kunnen worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peterhardenberg
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 16:52
rene037 schreef op zondag 16 april 2023 @ 13:40:
Je bedoelt dat accu 1 laadt terwijl accu 2 ontlaadt?
Theoretisch kan dat als het verschil in verbruik tussen de twee fases waar de sessies op zitten groot is.
De stand '0 op de meter' kan ook van invloed zijn lijkt me. Overcapaciteit ging eerst naar accu 1, die valt weg, dan kan hij het nog in accu 2 kwijt.
Er kan geen stroom lopen van fase 1 naar fase 2 als je dat vermoedt. Dus letterlijk de ene accu trekt de andere leeg kan niet. Het (ont)laadvermogen verdelen over de batterijen kan wel. Als je op fase 1 niets verbruikt en op fase 2 een oven en een wasdroger, kan batterij 1 laden en batterij 2 ontladen of niet opladen omdat je anders over de maximale stroom van die fase gaat.
Maar data loggen kan geen waad om het aan te tonen...
Met een Youless kun je goed uitlezen wat er per fase verbruikt wordt,
En je ziet direct het totaal van je 3 fase's

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bU4i02niWfe3L7Ye9xMUZArpgTs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3oNeR9QBg4YpWTnNk4ngAsqa.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KoQuest
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-10 13:54
Pibri schreef op zondag 16 april 2023 @ 16:06:
[...]


Zover reikt mijn kennis ook nog niet. Maar logischerwijs krijgt ie ook de totale waardes mee over de drie fasen anders kan ie nooit de meter op nul houden, dan zou ie alleen zn eigen fase zien. Op de site staat dat 1 Sessy ook geschikt is voor drie fase.
Sessy hangt een dongle op de P1-slimme-meter. Dat noem ik zelf maar even de Sessy-P1-dongle, ter onderscheid van de dongles die aan de accu's hangen. In mijn geval twee accu's dus nog twee extra dongles die zijn uit te lezen. (totaal dus drie dongles van sessy, en dan ook nog uitlezingen in de portal via de website van sessy).
Hieronder een screenshot van de Sessy-P1-dongle.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XXDueyrWQUd-CE1n5JlOpPS_v2M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8PNgi4LX9Qeg5BtWPt4xGwrX.png?f=fotoalbum_large

Min is terugleveren, plus is consumeren vanaf het grid. Ik doe dan maar even de aanname dat de Sessy-P1-dongle de totalen van de drie fases laat zien. Ik heb DSMR 5.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mika1989
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 12-09-2023
rene037 schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 16:24:
[...]

Dan hoef ik dat niet meer te posten :) . Ik zag het na jouw post ook (Tibber -6 ct inc alle kosten.)
Ik zag toevallig van de week een overzicht met de kosten van een paar aanbieders. Misschien wel handig om hier te delen voor degene die over willen stappen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J6ujfg2xMJHaiphpHEHnIriB5xQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aPXDng3d1ENvlZpokPiLWDkp.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dRGhtmHPRbHOtsnA0fb7vsyP3H0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qsnIKHToRtCCO5NGp0qG9s5m.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RS83
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07-10-2024
Ik heb sinds afgelopen vrijdag 2 Sessys hangen maar ze werken op zijn zachts gezegd nogal vreemd:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qqmL7RJhGfTzO9D-I-fhoik9XSo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Kxw7XBBgTpSMEndIXN5G8UPF.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GFLim7vpgv_V-JYzDnUh8IB0-yY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iDPrSMYIx0nKMdc4EeAQ3O36.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cs2xvId8M7VHXogyeaNB6qaBx9o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yPkAF07ZrTk9gh7yKpBoegi4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DwYx3bjFTZvOk2-nh1S7QDgYK-0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/82OK89MrZzMJUQPsRV95iEuK.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RS83
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07-10-2024
Mike70 schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 21:03:
[...]


Kijk even naar de instellingen van de diverse apparaten.
Zijn de IP-adressen nog wel juist.
Hier thuis heeft alles zijn eigen IP-adres.
Behalve de Sessy apparaten.
En daar ging het bij mij na een aantal dagen mis.
Ik hoop dat er bij een software update statische IP-adressen kunnen worden gegeven.
Kijk vooral even naar het ip-adres van je batterij.
bijvoorbeeld http://1192.168.86.37/errors
Als je daar de volgende melding ziet staan, moet je het ip-adres van je P1 Meter wijzigen.
strategy_supervisor: Did not receive an update from strategy 'NOM Task' in 35s, setting output power to 0

Kijk ook even of je de laatste firmware versie hebt. 1.2.1.
Bij mij gaf 1.2.0 problemen met het verbinden van de batterij en de P1 Meter.
Ik krijg de volgende melding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I1gAYz9EzaNBBMG54XFnn9lPELM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xmFj9cY1mmNiGXuxlBKvqYIa.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RS83
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07-10-2024
PimDoos schreef op woensdag 19 april 2023 @ 12:45:
[...]


De bovenste meldingen op de errors page zijn meestal niet zo interessant, dit is van tijdens het opstarten/flashen van de dongle. De meest recente meldingen vind je onderaan. Wat staat daar?
Bedankt voor je reactie zie onderstaand:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mQjkRtKkJE_7D9VlB2bNEMESJhA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V1gvmnCWiGR3HTcZPxScW7Ko.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +11 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

Nou leuk met die negatieve prijzen momenteel van dynamische contract.
Vol gas mijn Sessy opladen :D
Hopelijk komen de andere zo snel mogelijk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vCnl6nX8ognU4KwicNlyWzndfMw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WKCT6wX5YSttNfvfdDMETUxj.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabianz
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 06-09 15:46
Intressant hoor zo'n Sessy. Wat opvalt bij de NOM strategie is een zwabber. Logisch ook, het kost heel even tijd om stroomlevering aan te passen aan het verbruik. Door dit zwabberen zie je dus een klein beetje verbruik en levering. Overdag met wat piekjes is het lastiger om de 0-lijn vast te houden. Maar ook 's nachts is er een paar watt aan gebruik en levering op de meter. Eigenlijk zou Sessy iets guller moeten zijn qua vermogen leveren en iets terughoudender met opladen. Zeg maar een NOM-Consumed strategie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4lWUE2BJQYjjopO6vsBBtaHa0zg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g2i1u2RMya5awjo3mQLzwabx.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Interessant. Zijn dit totaalstanden voor de hele dag of een delta voor 5 minuten? Ik heb voor gisteren 0,6 kWh verbruikt vanaf het net (aldus de P1), de rest heeft Sessy netjes opgevangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zn47uwIjw7EeWiKaSOp45IZ7Dqo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DQynutFwtBfOWMXZ41FiUyNz.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RS83
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07-10-2024
Vandaag bezoek gehad van sessy. Maar veel beter is het er niet van gewordenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RXz3Lu4N41fddqwzYFguaR5Ch8c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XA4CYBHgB2yo9sQYMcov1atN.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • worker
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:01

worker

2x Sessy thuisbatterij

Ik heb 2 Sessy's die ik voornamelijk wil inzetten om te handelen (ik heb dynamische stroomprijzen).
De 2 Sessy's zitten op 1 16A groep, samen met mijn PV omvormer. Er zitten verder geen andere verbruikers op deze groep.

Bij handelen wil je altijd vol gas geven. Zo hard mogelijk laden en ontladen dus, als de stroomprijs laag resp. hoog is. Maar in mijn situatie moet ik rekening houden met wat de PV aan het doen is.

Wat ik ondertussen heb gebouwd in Home Assistant:
- De vermogens die de Sessy rapporteert wijken 10-13% af van wat er werkelijk aan de AC kant gebeurt. Ik heb daarom template sensoren gemaakt om het vermogen dat de Sessy meldt daarvoor te compenseren (voor mij is alleen de AC kant belangrijk).
- Bij ontladen: Als mijn PV aan het leveren is, wordt het ontladen van de Sessy's begrensd zodat de som rond 3500W komt (dit kan voorkomen als de stroomprijs 's ochtends nog hoog is, maar de zon al wel begint te schijnen)
- Bij opladen: de Sessy's kunnen opladen met 2,2kW elk, maar dat is teveel als de zon niet schijnt (zou 19A zijn). Bij opladen wordt het setpoint van de Sessy's steeds aangepast op de actuele hoeveelheid PV vermogen.
- Een dashboard waar ik de tijden van laden/ontladen kan instellen (zie screenshot)

Maar ik ben natuurlijk niet van plan om die tijden voortaan altijd maar handmatig te blijven instellen. Ik ben op zoek naar een besturing in Home Assistant van iemand die dat al gemaakt heeft. En dus alleen handelt als er winst gemaakt wordt, dus bij een voldoende hoog prijsverschil.
Ik heb natuurlijk gezocht op internet, maar nog niet met resultaat. Heeft iemand hier al een dergelijke besturing gemaakt? Of iets gezien al van een ander?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HYQxvtyIbOM4XyinPIHEZfYMoNE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ni8cRSBKObRemEgGuEOy85uH.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pibri
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 15:23
HermanGast schreef op zondag 23 april 2023 @ 21:06:
[...]

Geen België.
Ik ben geen elektricien , maar mijn theorie is als volgt:
Normaal bedrijf, zonnetje, 3x3,7kW productie is geen probleem. Maar als de een van de 3 fases achterblijft of, zoals bij mij een zware belasting krijgt, dan vallen de omvormers steeds weg ivm overspanning.
Ik denk dat bij 3fases en nul over 4-draad, de nuldraad ‘een soortvan minder nul’ is als de last ongelijk is.
De 3 fases gaan met faseverschuiving heen-en-weer over de nuldraad.
Als die 120 graden faseverschuiving uit balans is (3,7kW, 0,0kW, 3,7kW) ontstaat er blijkbaar een groter potentiaalverschil bij de producerende fases en het voltage bij de omvormers loopt op tot boven de 253volt.

Of, de 4draads kabel is effectief tijdelijk 3draad met 2 fase en een nul. Blijkbaar gedraagt die zich anders.

Dus als ik de Sessy ook wat laat produceren kan ik wellicht bovenstaand effect gedeeltelijk opheffen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vDBqhebYYyHGEtgoHEM-HFd5hto=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KvDMbAx2B6CQcJCDdLrKTEBs.jpg?f=user_large

Klopt wat je zegt, door onbalans kunnen spanningen wisselen en kunnen er zelfs grote stromen gaan lopen over de nul draad. Netbeheerders voeren de nul soms zwaarder uit als die van de fasen vanwege dit verschijnsel. Tis de kunst om de fasen zo gelijk mogelijk te belasten. Misschien kan je met Sessy inderdaad het verschil een beetje gelijktrekken

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RS83
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07-10-2024
Mike70 schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 12:14:
[...]


Misschien dat het een externe factor is.
Ik ga ervan uit dat je je PV-systeem uit kunt lezen.
Kijk eens naar de netspanning en de netfrrequentie.

Vorig jaar vielen bij mooi weer mijn pv-systemen op het midden van de dag uit.
Reden was dat de spanning in de wijk boven de 253V kwam.
Ik heb hierover met onze netbeheerder contact opgenomen en zij hebben de spanning in de wijk verlaagd.
Nu heb ik geen problemen meer.

Ik kom hierop omdat onze Sessy vanochtend ineens niet meer oplaadde.
Ik hou met Domoticz meerdere gegevens van de batterij bij.
Ik zag bij de 'system_state' dat er niets aan de hand was 'SYSTEM_STATE_WAITING_IN_SAFE_SITUATION'
Echter bij 'system_state_details' zag ik iets opmerkelijks.
Eerst zag ik een melding '10min mean overvoltage', daarna ook nog diverse malen een 'overfrequency'.

Er zijn richtlijnen / veiligheidsvoorschriften waarin Sessy en andere apparaten zich aan moeten houden van de netbeheerders waaronder dat ze uit moeten schakelen als de spanning van het net meer dan 10 minuten boven de toegestane spanning is.
Aangezien mijn PV-systeem niet uitgevallen is, denk ik dat de Sessy's conservatief ingesteld staan en dus eerder uit gaan.
Wat mij opvalt is dat ik in de errors van de Sessy deze statusmeldingen niet terug vind.

Je kunt de status controleren door de volgende API.
http://192.168.86.37/api/v1/power/status
Kijk dan bij de melding die bij 'system_state_details' staat.

Ik hoop dat dit je verder brengt.
denk niet dat dat hier het probleem is :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_4TMPAarUGpeHpL3gpxBObV0JpU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e5rdipHIodOo6RVwIowhZRsS.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Weer een aantal stappen gezet in de voorbereding van de aansluiting van de accu.
  1. 2 x kabel met 16 glasvezels aangelegd (inclusief patch panels)
  2. 2 x 2 Cat 7 kabel vervangen door 2 x 5 Cat 7 kabel
  3. Kabel voor PV aangelegd
  4. Kabel voor accu aangelegd
  5. Deel van meterkast verplaatst naar onderverdeler om plaats te maken voor SAP
Hieronder wat foto;s:
1) boren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6xdnJaRbQjZCZa018KT3H8hd1W8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/855PXTlbX1ATX2kHpVlpKJYQ.jpg?f=fotoalbum_large

2) kabelgoot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9Lf8BGZpWWM7jGuBp_PpkV4ZyU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Ec0tMBPnDwmlo70LCjhc5Ld.jpg?f=fotoalbum_large

3) traject
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zydyjujUX0cOYSrFon7TUiSFzQQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XV0VSuMEmOWUcRlITXWZk3ip.jpg?f=fotoalbum_large

4) pluggen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dLx6hLkhNO2hODAonWft0D_Lzko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/clKc2LYcimcfP3IhLxdpfYXS.jpg?f=fotoalbum_large

5) montage pluggen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GYtRS1NSWID61dURsrDhrpNIR2Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9521AFzM4IEFAcaXuKOWnV4z.jpg?f=fotoalbum_large

6) Glascezel (rode mantelbuis) Cat 7 (zwarte co-flex) diverse electra kabels (kabelgoot)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l6Yc9rO-a_EAjnXtorH6D8Rswig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yDfr5vUPS61d9m9z4NCHL5PB.jpg?f=fotoalbum_large

7) Visite
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/on7lhIRGU2eiD7iF9auhPub7EdI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u0WY8L8LyVoiQt3bIRqlspIr.jpg?f=fotoalbum_large

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faceless
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 11-10 01:28
Ik snap je niet, grofweg iedere maand krijg ik wel een mail en dat met informatie in dit forum van de makers zelf, ben ik dik tevreden hoor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Jb62aqdIehMRCpwL7GhFEiSbPk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/74NMVeRHkh4i6S1pObrE6eaZ.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fabianz
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 06-09 15:46
In de praktijk maakt het weinig uit natuurlijk: 1.7kw of 2.2kw. Normaal gebruik in mijn huis ligt daar onder. Een overzicht van een willekeurige (redelijk zonnige dag) laat keurig zien dat Sessy mijn verbruik afvlakt met wat verbruik-piekjes op de meter avond's bij het koken. Dan treks Sessy het niet.
Het enige lastige vind ik nog om te zien hoeveel stroom er verloren is gegaan in het proces van laden en ontladen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-N5Zt0RvFjtjR4puGzwmtchsVUQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FjTBnpPn0bEJliPx1fzZGKe6.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Torch1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 19:22
fabianz schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 10:33:
In de praktijk maakt het weinig uit natuurlijk: 1.7kw of 2.2kw. Normaal gebruik in mijn huis ligt daar onder. Een overzicht van een willekeurige (redelijk zonnige dag) laat keurig zien dat Sessy mijn verbruik afvlakt met wat verbruik-piekjes op de meter avond's bij het koken. Dan treks Sessy het niet.
Het enige lastige vind ik nog om te zien hoeveel stroom er verloren is gegaan in het proces van laden en ontladen.
[Afbeelding]
Leuk dit inzicht, dank daarvoor. Dat Sessy % is de het percentage tot hoever de Sessy is geladen? Hoe geef je dat door aan PVoutput? Je ziet hierin ook mooi dat dat de accu alweer vol is voordat je zonnepanelen echt beginnen te leveren.

Of 1,7 of 2 of 2,2 kW genoeg is voor laden/ontladen hangt natuurlijk van je persoonlijke situatie en gebruik van de accu af. Voor mij zal het ook voldoende zijn, vooral voor opvangen constante verbruik (van 300-500 W) gedurende de dag op momenten dat zonnepanelen dit niet opwekken. De pieken bij koken/wassen/drogen vang je toch niet op en zijn vaak kortdurend. Mijn zonnepanelen leveren meer dan 4kW op de piek momenten dus dat vang je lang niet op met je accu. Het laden duurt dan wat langer, maar die 5kWh heb je dan nog binnen 3 uur vol, veel sneller dan dat de zon alweer onder is.

Hieronder ter vergelijk mijn overzicht van 30 april:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AgA5Q0exAv6L1zn2xePwSOWb3Qs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HYRlZFRui0X8nG7MVbzQzkBW.png?f=fotoalbum_large
Hierin valt het hoge verbruik rond 12 uur op. Dat is de periode dat de stroom prijzen zo laag waren, dat (over)verwarmen op elektriciteit goedkoper was dan gas. Dus dan gaat hier een elektrische kachel aan in de woonkamer om warmte in de ruimte te pompen, zodat de cv (later op de dag) minder hoeft te stoken. Een soort thermische accu dus :P . Dat is het moment dat ik straks de Sessy wil gaan laden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
Mijn huisverbruik zit rond de 200-350 W 's nachts. Een combinatie van WTW, homelab en een hoop IoT.
Op dit moment trekt Sessy dat prima in NOM modus, zelfs als ik in de avond nog even de oven aan heb staan terwijl de panelen al in de schaduw staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OuGvE2fKYPOjfmiaGGJYWamsyrU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KMmeR16kUecjhZdRUtW0PHhn.png?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • worker
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:01

worker

2x Sessy thuisbatterij

KoQuest schreef op zaterdag 13 mei 2023 @ 14:07:
[...]

Geen idee.
Nu heb ik dit verschijnsel ook nog niet aan Sessy gemeld. Ik kijk het nog een weekje aan.
Heb je de Sessy al eens helemaal ontladen en opgeladen? Bij mij klopte in het begin de SOC (state of charge) niet, maar nadat ik vol en leeg had aangetikt weer wel. Bij mij ziet het er zo uit (zie plaatje hieronder):
in de bovenste grafiek staan 2 lijnen: dit zijn de vermogens naar mijn 2 Sessy's. Je ziet dat als de accu's bijna vol zijn, het vermogen vrij plotseling hoger wordt, nadat het heel lang stabiel is geweest. Dat is een kenmerk van dat de accu bijna vol is. Als de BMS in de Sessy dit meet stopt hij met laden.
In de grafiek eronder zie je de SOC van beide accu's. Wat opvalt is dat deze niet precies klopt: Sessy2 bereikt ongeveer 2:28u de 100%, terwijl je ziet dat deze nog bijna tot 3:00u doorgaat.

Zie jij dat ook? Zie jij dat typische oplopen van het vermogen vlak voordat jouw accu stopt met opladen? Je hebt wel datalogging nodig om het te zien (bijvoorbeeld met Home Assistant), want het duurt maar een paar minuten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W29IGSYxItMNINmAsf82lLQktgU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CISgezGUgV7b4HjXvysFpPO2.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • arko010
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-10-2024
Bij ons zijn er vandaag 2 Sessy's geinstalleerd is allemaal netjes verlopen (zie foto) ik heb nog wel een vraag in de hanleidingen zie ik nergens staan hoe ik deSessy P1 meter kan installeren in Homey.
De Batterij lukt wel maar op de P1 Meter lukt niet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eKSwCQogVd_JcEvkzzL5nQ91Zf0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uXZLAfWOf1JoOGH6rSw2ylxT.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • psdata
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 15:10
arko010 schreef op maandag 15 mei 2023 @ 14:05:
Bij ons zijn er vandaag 2 Sessy's geinstalleerd is allemaal netjes verlopen (zie foto) ik heb nog wel een vraag in de hanleidingen zie ik nergens staan hoe ik deSessy P1 meter kan installeren in Homey.
De Batterij lukt wel maar op de P1 niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ViErrT0HShVVwgePwTY5mWXybGE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1YFLroW7vugVRWADiYSMNssH.jpg?f=fotoalbum_large

Heb deze gehad bij je levering.
Ook de p1 code inlezen in het portaal, en check de ip adres later in je beide sessy (web) app.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lmIZnS4hGsTQajwgDnC1RHK6vYU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W6wPxn2QvzEBJMPSe640fwBf.jpg?f=fotoalbum_large

Lijkt er op dat de pdf daar niet meer staat :(

[ Voor 24% gewijzigd door psdata op 15-05-2023 14:41 ]

Homey, HA, Sessy, Starlink, Sat_IoT, Ubiquti


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • worker
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:01

worker

2x Sessy thuisbatterij

@KoQuest
Als je de nieuwe P1 date wilt zien moet je naar het api webadres van je P1 dongle. Zie screenshot. De laatste 5 regels zijn nieuw. Mijn DSMR4 meter geeft geen voltages uit, dus die waardes zijn nul.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SqvGWtf0LkbzEJiepvgPGjUfrHo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fSFZLopobhHR7Mo1n3ChqkwE.png?f=user_large

Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
worker schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 20:40:

Slimme meter details - Aan de API van de Sessy P1 meter is de mogelijkheid toegevoegd om meer informatie uit je slimme meter te halen. In de toekomst gaan we hier nog meer informatie aan toevoegen. Het API endpoint is [IP]/api/v1/p1/details
In v0.3.0 van de Home Assistant integratie zijn deze nieuwe gegevens ook toegevoegd :)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eGmCGshTCmIz9Cr7RRfAyVPOnWk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gsjjyCVRnI2HZJQN5rU95nG4.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:29
Rond 09:20 had ik al opwek genoeg om wat er in de nacht gebruikt was. Dat was ongeveer 5 kWh. Verbruik is dan 0 geworden (beetje vreemd af te lezen omdat mijn 3 fase opwek niet afgetrokken wordt van gebruik en het 1 fase systeem wel - youless aan de slimme meter p1 poort) om 12:00 heb ik dan 11 kWh daarboven opgewekt. Ik ga uit van een 15 kW accu. Dus nog een uurtje of zo en daarom is het voor mij ongeveer 13:00.
Rob roelofs 1 schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 10:23:
[...]

Geheel vergelijkbaar situatie heb ik hier inderdaad. En zeker lastig allemaal. Mooi voor het opvangen van t dag en nachtverbruik vanaf maart tot en met oktober. Maar wat in november tot en met maart? Ik verwarm tapwater met een WPB en verwarm de begane grond met airco’s. Dan is een accu van 5Kw vlot leeg en de dag erna krijg ik hem in december niet meer opgeladen want moet alle stroom van t net komen vanwege het hogere verbruik in de periode december tot en met maart. Met andere woorden; hoe kijken jullie Tweakers hier tegen aan. Ik denkbaar degene die een accu hebben aangeschaft hier wellicht een oplossing bij hebben. Ben zeer benieuwd en hoor graag ☀️☀️☀️
Ik denk dat je er vanuit moet gaan dat salderen weg is en je flexibele contracten krijgt. Dan zit er iets van 1.8 cent marge voor een leverancier op elke kilowatt. De variable prijs heeft een soort van vast patroon omdat we allemaal in de ochtend even stroom gebruiken dan gedurende de dag minder en in de avond weer.
Solar opbrengst heeft een piek daartussen.

Afbeeldingslocatie: https://energie.vergelijkdesk.nl/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/dag-en-nacht-cyclus-1030x543.png

Windenergie is er wel of niet, dag en nacht.

De variable prijzen zijn hier een beetje tegenovergesteld aan (erg simpel gezien)

In de winter is de solar opbrengts marginaal. Dan liggen de prijzen hoger.

Nu is de delta tussen duur en goedkoop iets van 11 cent (anwb prijzen)

Als ik 20 december als voorbeeld neem had ik bijna geen solar opbrengt, toen was de prijs in de nachtelijke uren 12 cent of lager in de nacht. 5 uur in de middag een piek van 36 cent. ( gemiddeld €0,25+)
Daar is de delta dan 12 cent (24 op de piek) Dus je laad je accu op in de nacht tegen 12 cent en gebruikt hem dan om overdag je verbruik mee af te dekken. Ik had 33 kWh verbruik die dag.
Met een 15 kW accu zou je dan 15x12 cent besparen, iets van €1,80

[ Voor 78% gewijzigd door jacovn op 20-05-2023 12:35 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabianz
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 06-09 15:46
psdata schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 19:08:
Zo juist versie 1.37 vrijgegeven
Sinds deze update (maar wellicht ook 1.3.6, die gingen snel na elkaar) doet mijn Sessy raar, en springt steeds omhoog en omlaag in laden/leveren. Iemand anders die dit ook ervaart? (ik gebruik 0 op de meter instelling) Ik heb Sessy maar even uit gezet voorlopig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZgfUy572ljLpq6hK46EIQ7cqE3E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lMnNbWDyHvnlVwHHm26SVseA.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +9 Henk 'm!

  • DJP!
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 20:57
Eindelijk hangt de Sessy hier ook!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dkuXyODHXXx1k7u4JOqEQ-rsM-s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3GyoCM7sYvX48JTk4G841e4e.jpg?f=fotoalbum_large

Installatie zelf gedaan met de installatie handleiding die online staat. Meeste werk was nog het boren van de gaten. Ding is wel zwaar, 46 kilo is toch zwaarder als ik had verwacht, gelukkig kon de buurman even helpen.

De installatie van de dongles was ook redelijk eenvoudig. De P1 dongle werkte eigenlijk out of de box, de Sessy dongle had nog even een extra reboot nodig.

De Sessy draait nu in de Nul op de Meter modus. Komend weekend maar een kijken hoe ik de data in Node-Red kan krijgen en dan richting InfluxDB!

Was ook erg leuk om even bij Sessy in Andelst binnen te kijken! @Twan_V dank voor de leuke ontvangst!

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • DJP!
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 20:57
Eerste dag met Nul op de Meter er bijna opzitten. Het valt mijn erg mee hoe goed de regeling werkt. Ik had verwacht dat de regeling zou lopen na ijlen en niet heel nauwkeurig zou zijn. Maar het is eigenlijk best wel nauwkeurig. Zeker bij stabiele belasting is het echt nul op de meter.

Snelle, korten pieken (Qooker etc) worden niet altijd opgevangen, maar overall gaat het erg goed vindt ik.

Omdat ik de Sessy achter een kWh meter heb hangen kan ik mooi de output van de Sessy vergelijken met de kWh meter. Het valt me op dat hier toch wel een afwijking tussen zit. Deze afwijking is groter bij een lage belasting dan bij een hoge belasting. Dit geldt ook voor het setpoint. Misschien dat Sessy automatisch het verwachte verlies compenseert ofzo want je ziet het bij de slimmemeter niet terug.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u23_7acihW1a7a87xn31qf_08B0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/O8udb4B82GqHKSeKlO7wbxKA.png?f=user_large

Sessy_Power is de output van de Sessy volgens de Sessy (417W)
Sessy_Power_SP is het SetPoint van de Sessy (418W)
Wtot is de output volgens de kWh meter (341W)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

psdata schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 16:40:
Sessy gebruiker in dynamische mode.
Wat is jullie ervaring met het dyna.ische aansturen.
Zoals vandaag en morgen (masr ook afgelopen week) wordt jullie sessy met het overschot van je panelen gedurende dag of wordt er ook gebruik gemaakt om juist bij(na) negatieve stroom prijzen (morgen 1 uurtje -7, afgelopen meerdere malen rond 0) de accu vol te krijgen?
En gaat dit laden en ontladen op vol vermogen of getemperd (speciaal bij opladen met opbrengst panelen)?
Wie heeft het al ondervonden/meegemaakt.
Nog even een aanvulling op jouw vraag.
Hier zie je mooi in combinatie met de energieprijzen vandaag, de laadsnelheid en de SOC.
Sessy staat dus in ROI modus van Sessy zelf. Werkt erg mooi dus!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ldRa_gRSTwHqB-cXsDcYPL-njDc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Svikqc0ohveDHq6CuB7iNWYE.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DJP!
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 20:57
Het begin is er, ik de Sessy staat nog steeds (NoM) maar ik kan alles via Node-Red uitlezen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/09myEv169zKbHKMKHpJLJFkRRzs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3cogj29KEnwQZdZ4iM8hbUqU.png?f=user_large

Nu maar eens gaan nadenken over hoe de Sessy aangestuurd moet worden. Het doel is zo veel mogelijk huis verbruik afdekken. Het heeft weinig zin om de laadpaal te gaan voeden uit de Sessy vandaar dat ik de Sessy uit wil schakelen als de laadpaal aan het laden is. De laadpaal werkt al via Node-Red, ik denk dat de Sessy ook onderdeel van deze regeling gat worden.

PS weet iemand wat voor stekker ik voor onderstaande plug nodig heb?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s7blNxicdvk3_jJ649Yt4P1FNN8=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/tGT2ZWK7umN7gnq1ci1sehxG.png?f=fotoalbum_small

[ Voor 23% gewijzigd door DJP! op 28-05-2023 22:30 ]


Acties:
  • +27 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vbDCkMcz2zWmi1hnpfvKnRaZtPY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E7FO8UXSlQ4JAomSnJDmHFjQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UOqohXY4vThE7aRBtqQEQaFYwdw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7h3xV1u5o0j4IMqWj3e8HQOz.jpg?f=fotoalbum_large

Ze hangen allemaal :D
Dit zijn de stille versies.

Zal later deze week nog wat meer info delen. Mochten er vragen zijn laat het gerust weten.

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

John245 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:21:
[...]

Ziet er netjes uit. Ben wel nieuwschierig naar betere foto;s om te zien hoe de kabels naar serverkast en groepenkast zijn weggewerkt. Welk type kabel, kabelgoot, etc.... 6 maal een verbinding naar je grote switch gelegd of er met een switch gewerkt.
Kabel vanuit groepenkast (zit er naast) naar de Sessy's is een YMVK 5x4 kabel. Had eerst met 5x6 aangesloten, maar dat is niet weg te werken in de Sessy, past wel, maar daar is alles mee gezegd. Nu met 5x4 en dat gaat een stuk beter.
In de groepenkast ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CgcJsrijQa51oYbpfhTkK-eD-UQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2vOTZLe5XNIELsKgCbjy8jsG.jpg?f=fotoalbum_large

Elke Sessy heeft een CAT6 Belden UTP kabel lopen naar de patchkast die er boven hangt. Die heb ik afgewerkt met Keystones en met korte patchkabels op de router aangesloten, waar ik ze op mijn IOT VLAN heb gekoppeld.

Aansluiting op de patchkast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UlbgnDbMoLs7Vy_i9U2xpPXU02Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ntDruaSdzn8E3Xe5av9ofsz6.jpg?f=fotoalbum_large

De kabelgoot had ik nog liggen. Is gewoon zo'n standaard Attema leidinglijst.
Glenfiddich schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:21:
[...]


De hamvraag: hoe stil zijn ze :p
Van de vorige versie had ik er een operationeel en die klonk op volle belasting als een soort datacenter.
Nu draaien er 6 en op volle toeren, klinkt het alsof ik vroeg op mijn gamepc aan het gamen was. Het is een wat "zwaarder" geluid en een wat lagere toon daardoor. Minder hinderlijk. Ze hangen in dezelfde ruimte als waar ik ook werk. Je hoort ze wel duidelijk, maar het is nu niet hinderlijk. We kunnen nu ook 's avonds op de bank zitten zonder dat ik ze hoor, terwijl dat eerst wel was. Een duidelijke verbetering.

Ze zijn niet fluisterstil.
DJP! schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:37:
[...]


Dit ziet er wel gaaf uit! Je hebt een dynamisch energie contract? >:)
Ja zit bij Tibber inderdaad :)
Heb ze zowel in Homey, Home Assistant en via de eigen ROI modus geprobeerd. Die laatste lijkt wel het beste nog te werken tot nu toe, maar ga daar de komende tijd verder nog wat mee spelen.

Doel de komende tijd is echt actief handelen ermee.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

Stroomprijzen zijn relatief laag momenteel en je ziet netjes alle Sessy's aanpsringen om volle bak te gaan opladen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HDKCCVTda_GO3S3d-qbuzrf6M68=/800x/filters:strip_exif()/f/image/23nDH9032a0oqXvPbWZbtsyz.png?f=fotoalbum_large

Dit is een weergaven vanuit de Home Assistant integratie. Samen met de KwH meter op dit moment van HomeWizzard.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

Gramser schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 14:21:
[...]

Is dat dan bovenop zonnepanelenproductie? Of heb je geen zonnepanelen?
De accu's zijn nu aan het opladen (energieprijs laag). Zonnepanelen zijn ook gewoon aan het leveren.
Je ziet hier een screenshot van het nettoverbruik van de P1 meter en de levering van de accu's.
Redelijk bewolkt hier dus de zonnepanelen doen niet zo gek veel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IcmBLjcvHsxF8ZHAy1sVJifOerk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ezL8UHWZXClfBaYx5sGkRnar.png?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • psdata
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 15:10
Sessy meet beide de P1 en de pannelen die je "door" je Sessy laat gaan.
Zie portaal info van je sessy.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8YV2QcGyuk8V6mg_nDVg6YkL5NY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I4d1Km7N4JEp1AboLPcB88pO.jpg?f=fotoalbum_large

Homey, HA, Sessy, Starlink, Sat_IoT, Ubiquti


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
DJP! schreef op maandag 5 juni 2023 @ 21:45:
[...]


Volgens mij zit er iets in met mDNS. Ik zie namelijk mDNS errors in de Sessy batterij dongle… verder is mij nog niets opgevallen.
In 1.3.8 zit mDNS support, o.a. voor het makkelijker maken van onderlinge communicatie tussen Sessy dongles (Meter/Battery) en discoverability op het netwerk.

Ik ben support aan het inbouwen in de HA integratie, dus binnenkort zit hier ook autodiscover functionaliteit in :D (vanaf integratie versie 0.3.2)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wXyLPtqz_SOFziTFw88Xe-kAON4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/McWAqsG3k44G3UuWb71SxSHk.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AYt-HxLlkS2276Gcdqx-yurlKPc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/S9YuLo921fS8rDvFVbG0oMwT.png?f=user_large

[ Voor 4% gewijzigd door PimDoos op 10-06-2023 16:49 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
DJP! schreef op maandag 5 juni 2023 @ 22:19:
Goed bezig! Kun je nou vanuit Home Assistant ook de minimale en maximale laad/ontlaad setting aanpassen? Zo ja gaat dat via de officiële gedocumenteerde API? :)
Zekers! Die gebruik ik nu in een automation om mijn luide Sessy wat minder luid te maken als ik probeer uit te slapen ;P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I1u2PqOgXHXJ9CL4u-9cVL-CmGU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9J0qkcLKZTuOcUDJgbBbbyp7.png?f=user_large

Officiëel gedocumenteerd: Nee dat niet, de integratie past de settings via hetzelfde endpoint als de WebUI, die is ongedocumenteerd. Waarschijnlijk omdat deze niet bedoeld is om buiten de UI aangeroepen te worden ;).

[ Voor 16% gewijzigd door PimDoos op 05-06-2023 22:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • worker
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:01

worker

2x Sessy thuisbatterij

Arnrd schreef op maandag 5 juni 2023 @ 22:42:
[...]


Heb even dubbel gechecked, maar nee de Sessy’s hangen in dezelfde groep en direct na de de PV. Vreemd…
Als je in je browser surft naar <ip-adres>/api/v1/power/status, wat zie je dan?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fB-3HGj02n_DUCwT7GKCwLTZpdE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Qp7tKf83fPZelrFhwoGaRcZn.png?f=user_large

Als het goed is zie je op 1 van de fases in elk geval een spanning. En als je PV actief is, zie je dat dan inderdaad terug op deze webpagina?
En op welke fase zie je dat PV vermogen dan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cacofant
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 14-10 12:25
Bij mij ziet de portal er heel anders uit..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/myK39GcO9g6AibJ_jVhzUu5jr4I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Eeu5NzZil52egErUPxPhwHs5.jpg?f=fotoalbum_large

Tesla Model 3 RWD (2023)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RS83
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07-10-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FvfIKEhIv1UXFCN2OibJR2QuDnw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Dv6htJagkEHKfH6TtPODwnRk.png?f=fotoalbum_large

Iemand enig idee wat dit betekent op P1/errors?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • psdata
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 15:10
[b]procyon schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 01:06:[/b

Laatste vraag (sorry), als de sessies laden op de goedkoopste momenten van de dag trekken ze 6KW, als ik de auto dan ook zou laden vraag ik teveel stroom als de panelen niets opwekken, kunnen de sessy's zo ingesteld worden dat ze nooit meer stroom vragen dan de hoofdaansluiting trekt?
Zit verwerkt in de instellingen van al je sessy's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UgjS-vsWqYJluuXEKR-FaeN63fQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mH5hrRiSK1VBkkEsjzJh5CiI.jpg?f=fotoalbum_large

Homey, HA, Sessy, Starlink, Sat_IoT, Ubiquti


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gruijter
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 09:32

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cacofant
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 14-10 12:25
gruijter schreef op zondag 11 juni 2023 @ 12:14:
[...]

Is al veel over gezegd hier, maar ik doe ook nog een duit in het zakje om je te verwarren ;)

Sessy zelf verbruikt zo'n 50 watt als hij maar 150 watt moet leveren. 30 a 40% verlies is niet zo efficient vind ik. Zelf zet ik Sessy dus helemaal uit (via Homey) als het laad/ontlaadvermogen onder de 150W komt.

Een nachtverbruik van 150W zou ikzelf voor lief nemen gezien bovenstaande. Maar mijn panelen leveren op jaarbasis minder op dan mijn verbruik, en ik kan dus (nog) 100% salderen. Als jij een flink overschot hebt wat je niet kan salderen, snap ik dat je 30-40% verlies wel ok vindt.

Je geeft ook aan dat je Homey laat schakelen naar NOM uit de Sessy portal. Weet je dat je Homey via een flow ook NOM kunt laten doen? Door zelf een flow te maken heb je meer controle ovet hoe je NOM wilt uitvoeren. Een voorbeeld flow staat op het Homey forum: https://community.homey.a...ssy-thuisbatterij/78156/2
Dank voor je antwoord. Over de hele nacht is het verbruik toch ongeveer 600W wat dus niet uit de accu gehaald wordt, dat vind ik toch zonde dan.

Ik heb twee Flows gemaakt, basic of moet dit advanced. Ik wil als de Zappi gaat laden, de Sessy dan niet gebruikt wordt, en als de EV ontkoppelt wordt dat Sessy weer in standby en NOM gaat. Heb ik dit goed gedaan dan zo? Of vergeet ik iets.?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5HPvq1dLUnIvjRydyY3-KEy_ycU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G5H1AcXQxmiMvcR4ZkCAcNmK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cIVvQa3yM1O6gNEIDAOTYs-OIss=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ooV9OxmaCJpbmwvv3uQIBi2R.jpg?f=fotoalbum_large

Tesla Model 3 RWD (2023)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • psdata
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 15:10
PimDoos schreef op maandag 12 juni 2023 @ 18:53:
[...]

De system monitor in versie 1.3.9 kan hier mogelijk al aardig mee helpen. Die kun je vinden op http://sessy-xxxx/sysinfo (of via het bolletje in de WebUI).
Dit is op zich een mooie optie /sysinfo (y)
Maar de melding ontrend wifi niet verbonden is natuurlijk een beetje overbodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MO4v5VxvyoWJJcSPRfUaTZ9rlR4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ojy3DMyUIzWrTnG9kGiaY0r8.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb ze vast op een kabeltje zitten, en als je geen ip hebt kun je ook niet naar /sysinfo :)

Het lijkt er wel op dat het steeds stabieler word.
Knap werk @Twan_V en z'n team.
Zojuist weer begonen met een ontlading.

Homey, HA, Sessy, Starlink, Sat_IoT, Ubiquti


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • berendhaan
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 18:59
Ik weet niet of dit goed is :')
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I9P26477GAdRbbIisR7v2oALMYE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7QiCHLce300pbNQEMmoR6Uhr.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cacofant
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 14-10 12:25
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YX_563FxLDByeZPXKdy2dhI6Cpc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/99ALBGvnQwInxtMklI0Q9T9Z.jpg?f=fotoalbum_large

Tesla Model 3 RWD (2023)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RS83
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07-10-2024
cacofant schreef op maandag 12 juni 2023 @ 20:01:
Alles spanningsloos gemaakt.. volgens mij was dat de truc
Ik ben nog niet echt onder de indruk van de update... Draai ROI. gebeurt niks....Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WFjSxdPbf8A6Bp9rQaWpxNOTqnk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NFeAD8MuNZmlgmdEnB61riZf.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mister I
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

Mister I

-=EV6=-

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LnYgvRGc7DOMkck8GCcfkB2WtgA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RLLMioPos4IXwSWGmIf4PyxU.jpg?f=fotoalbum_large

Update heeft inderdaad goed geholpen betreft beschikbaarheid interne geheugen :)

Zelf geen problemen ervaren met de update.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • psdata
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 15:10
Hallo @Twan_V,

Viel mij al vaker wellicht op maar nu met een screen shot.
Lopen julie interne klokken wel gelijk dmv 1 time source ?
Mij opstelling :Hij staat op ROI
Prijs grafiek goedkoopste uren 12 tot 15 uur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xvmPhxjIXGByLNFjciahmnyFQgQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4kHh2QJtd6jQWi78U7rhSWEt.png?f=user_large

Hij begon pas met laden op 13 uur en draait nu nog Na 15 uur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RASZnuhyPNCFzGx4sN9I9_7Pwgg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5CFwlalpVFoEEmU8Nqpn3N3U.png?f=user_large

Wellicht doen jullie dit express, maar het zou ook kunnen dat de tijd source niet overal goed zo worden toegepast. Het is trouwens ook nergens een instelling die je kunt maken/zetten (tijdsource ntp (Europa-Amsterdam)
Bij voorbeeld naar ntp1.time.nl of nl.pool.ntp.org of eigen interne source

Dan weet je dat je tijdbasis wel altijd goed is (in sync)

Wellicht een punt van verbetering,

[ Voor 3% gewijzigd door psdata op 13-06-2023 16:13 ]

Homey, HA, Sessy, Starlink, Sat_IoT, Ubiquti


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arko010
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 04-10-2024
Wij hebben sinds 12 Mei 2 X Sessy in gebruik ze staan beide in NOM modus
Daarnaast hebben wij 16X 375PW op het zuiden met een jaar opbrengst van ongeveer 5000KWh
Verder hebben wij nog een elektrisch auto Renaul Zoe 40KWh
Het jaarlijks stroom verbruik is ongeveer 9000KWh
Verder hebben wij vanaf 12 Mei een dynamisch energie contract via de ANWB.
Ik zie in dit forum regelmatig discussies voorbij komen over de kosten en baten van een thuis accu en of het handig is om een dynamisch energie contract te hebben.
Graag wil ik even mijn bevindingen tot nu toe even delen via dit forum om zo te kunnen bijdragen aan de discussie over het nut van een thuis accu.
Zoals jullie kunnen zien (zie plaatjes) was in Mei en juni de gemiddelde stroom prijs ongeveer 13 cent per KWh en het bedrag voor de terug geleverde stroom ongeveer 20 cent per KWh.
Dat deze bedragen zo laag zijn komt door de combinatie van de thuis accu en het dynamisch stroom tarief.

Graag hoor ik of er meer mensen zijn met de zelfde ervaringen of opmerkingen.
Wanner ik ergens iets over het hoofd zie hoor ik het ook graag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Q855Pi7ofaRm0IJ-xmjVQEJ0p8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8auFGJ7s38FUEEBGM3TLnq4r.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3NSJR0udbPqx2-rtHKfMEe9KZC8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZaSqUFrCQCFlESqEW6BUUNqK.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RukRyB2LxZW_5cca71hq3Jwa3-w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Jdn7zoQwtqM0rMVIKtJRKsrF.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zj9oWNIRTt9D591OU3egzLj00B8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9srOUE9qwHYfF1wip5cVhg1E.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gruijter
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 09:32
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eYGx0q-EfY7bIB_1-6n9_LMpwBs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/be2BKunUz5X1hXjBApxTR5W9.png?f=fotoalbum_large

Ik zat in mei gemiddeld rond 10 cent per netto gebruikte kWh, inclusief btw/belastingen en opslagen. Dat is berekend als: (kosten gebruikte kWh - opbrengst teruggeleverde kWh) / netto verbruikte kWh.

Dat ik Sessy ben gaan gebruiken heeft zeker een positief effect gehad op mijn gemiddelde kWh prijs. Sessy heeft in mei ca. 20 euro netto opgeleverd, op een netto verbruik van 220kWh.
Mijn zonnepanelen hebben in mei ca. 240kWh opgeleverd, met ruim 50 euro opbrengst (ruim 21 cent per kWh)

Ter info: ik gebruik dynamische tarieven (op dit moment Zonneplan), en kan 100% salderen.

[ Voor 25% gewijzigd door gruijter op 15-06-2023 12:29 ]

Pagina: 1 2 ... 8