Misschien dat het een externe factor is.
Ik ga ervan uit dat je je PV-systeem uit kunt lezen.
Kijk eens naar de netspanning en de netfrrequentie.
Vorig jaar vielen bij mooi weer mijn pv-systemen op het midden van de dag uit.
Reden was dat de spanning in de wijk boven de 253V kwam.
Ik heb hierover met onze netbeheerder contact opgenomen en zij hebben de spanning in de wijk verlaagd.
Nu heb ik geen problemen meer.
Ik kom hierop omdat onze Sessy vanochtend ineens niet meer oplaadde.
Ik hou met Domoticz meerdere gegevens van de batterij bij.
Ik zag bij de 'system_state' dat er niets aan de hand was 'SYSTEM_STATE_WAITING_IN_SAFE_SITUATION'
Echter bij 'system_state_details' zag ik iets opmerkelijks.
Eerst zag ik een melding '10min mean overvoltage', daarna ook nog diverse malen een 'overfrequency'.
Er zijn richtlijnen / veiligheidsvoorschriften waarin Sessy en andere apparaten zich aan moeten houden van de netbeheerders waaronder dat ze uit moeten schakelen als de spanning van het net meer dan 10 minuten boven de toegestane spanning is.
Aangezien mijn PV-systeem niet uitgevallen is, denk ik dat de Sessy's conservatief ingesteld staan en dus eerder uit gaan.
Wat mij opvalt is dat ik in de errors van de Sessy deze statusmeldingen niet terug vind.
Je kunt de status controleren door de volgende API.
http://192.168.86.37/api/v1/power/status
Kijk dan bij de melding die bij 'system_state_details' staat.
Ik hoop dat dit je verder brengt.