Ik heb een vraag/probleem:
Ik gebruik de Sessy via de lokale API in mijn smart home setup en daarbij gebruik ik de ‘ SlimLaden voor thuisbatterijen app van Homey.
Bij het uitlezen van /api/v1/energy/status
zie ik twee sets energietellers met heel verschillende waarden.
Kan iemand uitleggen wat ze precies meten?
Mijn waarden (afgerond):
sessy_energy.import_wh / export_wh │ 7.664.640 Wh (7664 kWh) │ 6.359.020 Wh (6359 kWh)
Som energy_phase1/2/3.import_wh / export_wh │ 180.230 Wh (180 kWh) │ 111.690 Wh (112 kWh)
Wat ik niet snap:
sessy_energy — is dit de teller van de batterijcellen (DC), of meet dit de P1/grid energie?
energy_phase1/2/3 — is dit de AC-energie door de inverter van de Sessy zelf? 180 kWh past bij een paar
maanden batterijgebruik.
De fase-tellers lopen niet op bij ontlading. Per kwartier stijgt sessy_energy.export_wh netjes (bijv.
+1262 Wh), maar de som van energy_phase.export_wh blijft staan op 112 kWh.
Bij laden werken beide tellers wél. Is dit normaal? Tellen de fase-counters alleen laden en niet ontladen?
Per kwartier klopt de verhouding wel: sessy_energy stijgt met 1262 Wh × 91% rendement ≈ 1147 Wh. Dus de
sessy_energy teller werkt op zich correct.
De 3 Sessy’s hebben de meest recente firmware
[
Voor 4% gewijzigd door
Dennis25 op 25-02-2026 20:26
]
XC40 Plus MY2024 SMER, Inster Evolve Sky W&T MY2025, Easee laadpaal, 5160WP Oost-West, Growatt MIN4200TL-XE, 3x Sessy, Frank Energy.