Alfea Extensa Duo A.I. R32 10Kw

Pagina: 1 ... 17 18 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
hutsefrutsel schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 11:10:
[...]

👍, hoeveel flow heb je kunnen realiseren?
Lastig te zeggen helaas. De flow meters in de verdeler voor de woonkeuken zitten vast. Bewegen totaal niet meer, hoe ver je ze ook open draait. Groepen worden gelukkig wel gewoon warm. Maar die groepen staan redelijk ver open. Samen met de andere groepen + nog een extra radiator en de 2 jaga's verwacht ik wel ruim boven de 1600L / uur te zitten

  • Udo71
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 16:12
hutsefrutsel schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 10:35:
[...]

Dank voor je antwoord, maar hoe groot is je te verwarmen oppervlakte? Wij hadden een 80m2 appartement volgens beng norm en wij verbruikten met 3 personen 1900 kW totaal incl elektrisch koken maar geen bad overigens en geen koeling
Ons huis heeft en oppervlakte van zo'n 165 m2, 2 onder 1 kap woning met 2,5 meter aanbouw vanaf begin.
Bouwjaar 2022, dus gebouwd volgens de nieuwe BENG norm.
Het inregelen van de warmtepomp en verdeler ben ik toch wel een tijd mee bezig geweest, want was vanuit installatie niet goed ingeregeld.
Alles zelf wat uitgevogeld en ben nu zeer tevreden over het resultaat.

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
Udo71 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:23:
[...]

Ons huis heeft en oppervlakte van zo'n 165 m2, 2 onder 1 kap woning met 2,5 meter aanbouw vanaf begin.
Bouwjaar 2022, dus gebouwd volgens de nieuwe BENG norm.
Het inregelen van de warmtepomp en verdeler ben ik toch wel een tijd mee bezig geweest, want was vanuit installatie niet goed ingeregeld.
Alles zelf wat uitgevogeld en ben nu zeer tevreden over het resultaat.
Met deze oppervlakte is dat een prima verbruik, met een beng woning ben je dan ook bijna energie neutraal en is ook niet te vergelijken met oudere woningen. Zeker als je ook nog een wtw in je woning hebt, dan blijft er 94 procent warmte in de woning bij de lucht verversing. En als de invloed bij jouw op 100 procent staat en het bevalt dan zou ik het lekker zo laten. Maar hier is zeker nog wat te winnen.

  • stap_vermaxen
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 05-01 22:38
balfnl schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:04:
[...]


- Ingestelde ingangswaarde: wordt inderdaad berekend aan de hand van de stooklijn en omgevingstemperatuur
- T ingang: De daadwerkelijke temperatuur van het water wat het systeem in gaat op dat moment.
- Retour T: de temperatuur van het water als het terug komt uit het systeem inderdaad

Instellings T: Ingestelde kamertemperatuur
T: Daadwerkelijke kamertemperatuur
Instelling T vertrek: Hetzelfde als de Ingestelde ingangswaarde zo te zien.
Dank je voor het aanvullen.
Voor wat betreft de werking van het verwarmen van een ruimte;
De "T ingang" is temperatuur waarmee het water de vloerverwarming-verdeler in gaat. Zolang het systeem dan bezig is, kan ik mij voorstellen dat de retourtemperatuur oploopt, bij een gelijkblijvende T ingang. Stopt het systeem dan met verwarming zodra de retourtemperatuur de ingangswaarde benadert of heeft bereikt?

Trouwens, in het menu kom ik ook vaak de term "waterwet" tegen. Wat is dit voor een term, waar is deze van afgeleid? (waar slaat het op?)

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
hutsefrutsel schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 10:31:
[...]

Nee dat heeft er niet mee te maken, je huis moet eerst afkoelen voordat je effect ziet van je aanpassingen
Inmiddels een paar dagen verder. Het huis is inmiddels afgekoeld en zat gisteren en vandaag rond de ingestelde temperatuur. Na wat zon vandaag iets erboven, maar dat is logisch.

Het gedrag wat ik nu zie, afgaande op de pieken in het stroomverbruik, is dat de warmtepomp ieder half uur een run doet van 5 tot maximaal 10 minuten, dan weer een poosje stil staat en dan weer een run van 5 tot 10 minuten. Op dat moment is de ingangstemperatuur zo’n 23 graden.

Nou denk ik dat de pomp, door de overdimensionering, de 23 graden (te) snel haalt en dan onvoldoende vermogen kan afgeven door de lage delta T ten opzichte van de kamers. Vandaar dat ik eerder de minimumtemperatuur op 26 had staan. Mijn instellingen waren losjes gebaseerd op die van @Udo71 .

We hebben het er al eens eerder over gehad, maar de enige oplossing lijkt dan toch een buffervat te zijn om de runs te verlengen?

Nou is de ruimte beperkt, maar de installateur heeft een 80L vat gevonden wat net past. Zou je die dan serieel of parallel installeren?

Energieverbruik van vandaag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wpFdIrB6qfBefmTAk0X47f-iVdY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OohmnPfu37BqBA3wN6nrnnuJ.png?f=fotoalbum_large

Piekje in de ochtend is van de oven, in de middag van SWW. Je ziet dat hij eigenlijk alleen van eco (20 graden) naar comfort (20.5 graden) een wat langere run doet, de rest is allemaal kort.

[ Voor 17% gewijzigd door balfnl op 30-11-2025 15:37 ]


  • blanken17
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 10-01 23:21
@balfnl Probeer eens gebruik te maken van de functie Attenuation:
Begingtijd 22:00
Uitschakeltijd 21:00
Begrenzing 25%
Buiten T voor stopzetting 0*C

Je hebt namelijk als het buiten warmer wordt teveel vermogen in de warmtepomp zitten waardoor deze het water te snel op temperatuur heeft en dan gaat pendelen.
Het nadeel is dat de warmtepomp direct naar 100% gaat om zo snel mogelijk de gewenste watertemperatuur (Vertrek T) te behalen.
Wanneer je de warmtepomp gaat begrenzen bij hogere buitentemperaturen zal hij er langer over doen om de gewenste Vertrek T te halen en zal hij minder pendelen.

Indien de binnentemperatuur niet behaald wordt en de Vertrekt T niet behaald wordt dan kun je de begrenzing iets hoger zetten dan 25%.

  • blanken17
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 10-01 23:21
Mijn warmtepomp is de Alféa Extensa A.I. 10kW freon 410A versie.
Deze heeft software :
660208-B0:Filaire
RVS21- 85.002.030

Is er een nieuwe firmware beschikbaar en hoe krijg je die in de WP geupload?

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
blanken17 schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:46:
@balfnl Probeer eens gebruik te maken van de functie Attenuation:
Begingtijd 22:00
Uitschakeltijd 21:00
Begrenzing 25%
Buiten T voor stopzetting 0*C

Je hebt namelijk als het buiten warmer wordt teveel vermogen in de warmtepomp zitten waardoor deze het water te snel op temperatuur heeft en dan gaat pendelen.
Het nadeel is dat de warmtepomp direct naar 100% gaat om zo snel mogelijk de gewenste watertemperatuur (Vertrek T) te behalen.
Wanneer je de warmtepomp gaat begrenzen bij hogere buitentemperaturen zal hij er langer over doen om de gewenste Vertrek T te halen en zal hij minder pendelen.

Indien de binnentemperatuur niet behaald wordt en de Vertrekt T niet behaald wordt dan kun je de begrenzing iets hoger zetten dan 25%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GApGBrODbMHMVXf-JTYOBN_QGgU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gCUQjD8GFApIKqJp23B1TEox.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb het idee dat hij zelden tot nooit op 100% draait, volgens mij meestal maar op 25% of lager. Ik ga het even in de gaten proberen te houden.

  • blanken17
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 10-01 23:21
Dan zou je hem misschien zelf op 20% moeten begrenzen.

Op je afbeelding te zien is de T ingang hoger dan de ingestelde waarde en kan hij elk moment uitschakelen.
Waarschijnlijk is T ingang zo hoog doordat hij al even op 100% gedraaid heeft.

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
blanken17 schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:06:
Dan zou je hem misschien zelf op 20% moeten begrenzen.

Op je afbeelding te zien is de T ingang hoger dan de ingestelde waarde en kan hij elk moment uitschakelen.
Waarschijnlijk is T ingang zo hoog doordat hij al even op 100% gedraaid heeft.
Ironisch genoeg was de volgende run een soort van oke met 16 minuten. De ingestelde waarde was nu dan ook 24 graden ipv 23, dat zal schelen. De generator ging maximaal naar 29% dus die limiteren op 25% zal zeker gaan schelen.
Als dat niet voldoende is kan ik later nog wel kijken om hem verder te laten zakken. @hutsefrutsel had ook al eens gesuggereerd de attenuation functie te gebruiken.

  • blanken17
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 10-01 23:21
Mijn warmtepomp is de Alféa Extensa A.I. 10kW freon 410A versie.
Deze heeft software :
660208-B0:Filaire
RVS21- 85.002.030
Is er een nieuwe firmware beschikbaar en hoe krijg je die in de WP geupload?

Vandaag was het 7*C buiten en een test gedaan hoe warm hij de boiler kon krijgen. Het bleek dat de compressor het cv water niet warmer krijgt dan 57*C (ik had de max temperatuur op 63*C ingesteld)
Wat is de maximale temperatuur die jullie kunnen halen zonder E element?

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
@blanken17
Hier: 667210-C-3eccdd
Controller: RVS21-89.004.040

Dus beschikbaar: schijnbaar ja, want mijn versie lijkt hoger te zijn dat de jouwe, maar geen idee hoe je dat update. Met betrekking tot je max. temperatuur vraag: geen idee eerlijk gezegd, want ik ben nooit thuis tijdens de legionella run.

M.b.t. de attenuation instelling: Ik heb vannacht wel minder runs gehad dan de nacht ervoor (8 ipv 11) waarvan de kortste zo'n 20 minuten was. Met het opwarmen van de kamer na nachtverlaging is hij inmiddels al zo'n 3 uur aan het draaien.

Edit: wel logisch natuurlijk, maar goed om even expliciet te vermelden: attenuation is ook van invloed op het SWW programma. Dat maakt het wel een stuk problematischer op het moment dat er een keer warm water gemaakt moet worden buiten het normale tijdstip. Ik heb de attenuation nu ingesteld dat hij start om 15.30 en eindigt om 13.30. In de periode ertussen wordt het SWW vat opgewarmd en draait het legionella programma. Maar als er dus een keer buiten dat window warm water gemaakt moet worden gaat het mis of duurt het in ieder geval heel lang.

[ Voor 33% gewijzigd door balfnl op 01-12-2025 13:47 ]


  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
balfnl schreef op maandag 1 december 2025 @ 10:03:
@blanken17
Hier: 667210-C-3eccdd
Controller: RVS21-89.004.040

Dus beschikbaar: schijnbaar ja, want mijn versie lijkt hoger te zijn dat de jouwe, maar geen idee hoe je dat update. Met betrekking tot je max. temperatuur vraag: geen idee eerlijk gezegd, want ik ben nooit thuis tijdens de legionella run.

M.b.t. de attenuation instelling: Ik heb vannacht wel minder runs gehad dan de nacht ervoor (8 ipv 11) waarvan de kortste zo'n 20 minuten was. Met het opwarmen van de kamer na nachtverlaging is hij inmiddels al zo'n 3 uur aan het draaien.

Edit: wel logisch natuurlijk, maar goed om even expliciet te vermelden: attenuation is ook van invloed op het SWW programma. Dat maakt het wel een stuk problematischer op het moment dat er een keer warm water gemaakt moet worden buiten het normale tijdstip. Ik heb de attenuation nu ingesteld dat hij start om 15.30 en eindigt om 13.30. In de periode ertussen wordt het SWW vat opgewarmd en draait het legionella programma. Maar als er dus een keer buiten dat window warm water gemaakt moet worden gaat het mis of duurt het in ieder geval heel lang.
Ja dan is het mss toch de beste optie als ik dit zo lees om een buffervat te laten plaatsen, je wp gaat minder lang mee door pendelen maar ook door slijtage en nu loopt hij veel langer dan nodig.

Als je dit over weegt dan deze het liefst parallel maar dan moet er wel een extra pomp geplaatst worden, en dat gaat mss weer optimaal werken voor de keuken die achter blijft in temperatuur.

[ Voor 6% gewijzigd door hutsefrutsel op 02-12-2025 11:24 ]


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
hutsefrutsel schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:18:
[...]

Ja dan is het mss toch de beste optie als ik dit zo lees om een buffervat te laten plaatsen, je wp gaat minder lang mee door pendelen maar ook door slijtage en nu loopt hij veel langer dan nodig.

Als je dit over weegt dan deze het liefst parallel maar dan moet er wel een extra pomp geplaatst worden, en dat gaat mss weer optimaal werken voor de keuken die achter blijft in temperatuur.
Toch maar eens contact opnemen met mijn installateur dan :). Voorlopig even terug naar de oude instellingen met de hogere minimumtemperatuur. Dan loopt hij wat minder zuinig, maar wel met langere runs. En dan even kijken wat voor vat ik kwijt kan. Een 80L past net, als ik groter wil alleen liggend (zoals de 120 van OEG), maar die is dan ook meteen 1300 euro :'(

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
@hutsefrutsel heb jij een idee wat het minimum vermogen van de warmtepomp is? Ik kan het niet duidelijk (voor mij) uit de datasheet halen. Ik weet dat hij kan terug moduleren tot 16%, maar is dat dan ook 16% van 9.5 kW? Dat lijkt me wat simpel gedacht.

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
balfnl schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:50:
@hutsefrutsel heb jij een idee wat het minimum vermogen van de warmtepomp is? Ik kan het niet duidelijk (voor mij) uit de datasheet halen. Ik weet dat hij kan terug moduleren tot 16%, maar is dat dan ook 16% van 9.5 kW? Dat lijkt me wat simpel gedacht.
Ja zo simpel is het, hij moduleert tussen de 16 en 100 procent van zijn vermogen. Maar hou er wel rekening mee dat het buiten 10 graden is hij wel veel meer vermogen heeft.

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
stap_vermaxen schreef op zondag 30 november 2025 @ 08:49:
[...]


Dank je voor het aanvullen.
Voor wat betreft de werking van het verwarmen van een ruimte;
De "T ingang" is temperatuur waarmee het water de vloerverwarming-verdeler in gaat. Zolang het systeem dan bezig is, kan ik mij voorstellen dat de retourtemperatuur oploopt, bij een gelijkblijvende T ingang. Stopt het systeem dan met verwarming zodra de retourtemperatuur de ingangswaarde benadert of heeft bereikt?

Trouwens, in het menu kom ik ook vaak de term "waterwet" tegen. Wat is dit voor een term, waar is deze van afgeleid? (waar slaat het op?)
Als ik het goed heb dan stopt het systeem op het moment dat de T-ingang hoger wordt dan de Ingestelde T, want dan is de juiste temperatuur van de ruimte bereikt. De warmtepomp kan op dat moment namelijk niet al zijn warmte meer kwijt aan het retourwater. Het retourwater zal wat warmer zijn, maar niet gelijk aan de ingestelde waarde.

De term Waterwet gaat eigenlijk over de instelling van de stooklijn, ofwel de relatie tussen de buitentemperatuur en de ingestelde water temperatuur. De stooklijn bepaalt op basis van de buitentemperatuur hoe warm het water moet zijn (ingestelde t) als het naar je verwarming gaat.

Deze temperatuur wordt, afhankelijk van je instelling bij Invloed omgevings T, overigens ook nog beïnvloed door de thermostaat.
bij 0% wordt de watertemperatuur volledig bepaald door de stooklijn, bij 100% volledig door de thermostaat. Hutsefrutsel (en die zit erop) adviseert voor dit type warmtepomp om deze instelling op 10% te zetten om zo efficiënt mogelijk te verwarmen.

Voor andere typen warmtepompen en in andere topics wordt dit ook wel weersafhankelijke regeling (WAR) genoemd.

  • XethaX
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-01 21:54
@hutsefrutsel hoe zit het eigenlijk met onderhoud van de warmtepomp en buitenunit? Is dit iets wat je zelf kan doen of heb je een jaarlijks contract nodig zoals bij de cv?

Ik maak nu in het voorjaar de buitenunit schoon en zorg dat warmtepomp ten allertijden boven de 1bar heeft....

  • dwlindeboom
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 19:56
Ik heb nu eindelijk comfort met de kou in huis, maar het valt me op dat om de 2 minuten de buitenunit heel erg bromt. Verbruik gaat dan even 30 seconden “iets” omhoog. (500-1000w)
Runs zijn ongeveer 40 minuten en min. Stop duur staat op 8 minuten (naloop 240 seconden)
Iemand een idee?

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
dwlindeboom schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 03:59:
Ik heb nu eindelijk comfort met de kou in huis, maar het valt me op dat om de 2 minuten de buitenunit heel erg bromt. Verbruik gaat dan even 30 seconden “iets” omhoog. (500-1000w)
Runs zijn ongeveer 40 minuten en min. Stop duur staat op 8 minuten (naloop 240 seconden)
Iemand een idee?
Die runs zijn heel logisch. Met deze temperatuur gaat hij iedere 45 minuten defrosten, ofwel het ijs van de buitenunit laten smelten. Die vermogensstijging heb ik geen idee van.

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

Bij mij zijn de defrost runs ook zo rond de 45 minuten.

Wat ik gemerkt heb is dat het systeem tijdens deze runs veel warmte uit het systeem trekt, waarbij vooral avonds de gewenste temperatuur niet meer wordt gehaald (±20 graden). Na een dagje defrosten, is het rond 1 graad kouder dan de gewenste temperatuur. De volgende ochtend na een dag defrosten is het dan rond de 19 graden in huis. Net wat te kil..

Bij de warmtewet instelling heb ik de temperatuur bij -10 een graadje hoger gezet van 34, naar 35 graden, maar dit haalt niet heel veel uit.

Is hier iets tegen te doen kwa instelling?

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Ik zou zeggen de -10 temperatuur nog wat verder omhoog gooien, ervan uitgaande dat je voornamelijk weersafhankelijk stookt. Of eventueel je backup element laten meehelpen, maar das weer niet best voor je verbruik :P

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

Er wordt indd weersafhankelijk gestookt, via een stooklijn.
Ik gooi de temp bij -10 nog een stukje omhoog. Element gaat volgens mij pas bij -7 meehelpen. Dus we hebben nog even koude voetjes voorlopig :P

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Audione0 schreef op maandag 5 januari 2026 @ 21:12:
Er wordt indd weersafhankelijk gestookt, via een stooklijn.
Ik gooi de temp bij -10 nog een stukje omhoog. Element gaat volgens mij pas bij -7 meehelpen. Dus we hebben nog even koude voetjes voorlopig :P
Ik meen me te herinneren dat Hutsefrutsel contact heeft gehad met Atlantic zelf over deze instelling en dat je deze toch beter op +7 kon laten staan (default instelling). Maar ik heb de post hiervan nog niet teruggevonden. Staat ergens in dit topic.

Edit: Gevonden! hutsefrutsel in "Alfea Extensa Duo A.I. R32 10Kw"

[ Voor 7% gewijzigd door balfnl op 05-01-2026 21:19 ]


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

balfnl schreef op maandag 5 januari 2026 @ 21:16:
[...]


Ik meen me te herinneren dat Hutsefrutsel contact heeft gehad met Atlantic zelf over deze instelling en dat je deze toch beter op +7 kon laten staan (default instelling). Maar ik heb de post hiervan nog niet teruggevonden. Staat ergens in dit topic.

Edit: Gevonden! hutsefrutsel in "Alfea Extensa Duo A.I. R32 10Kw"
Ooh ik dacht dat hutsefrutsel juist -7 had geadviseerd 8)7.
+7 lijk me nl aan de hoge kant om een het element mee te laten helpen, nergens voor nodig lijkt me..

Ik ga even op zoek naar de post. -7 of +7 is toch wel een verschil :)

Wat ik gevonden heb:

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/80603926

[ Voor 5% gewijzigd door Audione0 op 05-01-2026 22:26 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

Nu ben ik wel een beetje in de war welke instelling de "Juiste" is".. :?

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Hij dacht eerst -7 inderdaad, maar is daar later dus van teruggekomen 😊. Het betekent overigens ook niet dat hij meteen bij. 7 graden dingen gaat doen, maar alleen als de vraag er is op basis van die tweede parameter

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

Ok, helder. Ik heb de instelling nu op +7 gezet. En bij -10 de temperatuur weer terug gezet op 34 graden. Ben benieuwd.

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Alphaxe
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:41
balfnl schreef op maandag 5 januari 2026 @ 22:59:
Hij dacht eerst -7 inderdaad, maar is daar later dus van teruggekomen 😊. Het betekent overigens ook niet dat hij meteen bij. 7 graden dingen gaat doen, maar alleen als de vraag er is op basis van die tweede parameter
Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min

Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.

Momenteel haalt WP ook niet vraag temp in huis (20 graden). wp blijft tussen 19 en 19,5.
SWW geen enkele moeite om 55 graden te bereiken. Dus de WP kan het wel.

Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
@hutsefrutsel jij een idee? Bij mij sprong het element ook niet bij tijdens de legionellarun waardoor de ingestelde temperatuur niet gehaald werd

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Alphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:34:
[...]


Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min

Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.

Momenteel haalt WP ook niet vraag temp in huis (20 graden). wp blijft tussen 19 en 19,5.
SWW geen enkele moeite om 55 graden te bereiken. Dus de WP kan het wel.

Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!
In jouw geval zou ik overigens je stooklijn aanpassen door de temperatuur bij -10 een paar graden hoger te zetten

  • Alphaxe
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:41
balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 08:18:
[...]


In jouw geval zou ik overigens je stooklijn aanpassen door de temperatuur bij -10 een paar graden hoger te zetten
Deze heb ik gisteren inderdaad verhoogd van -10 42 graden naar -10 48 graden.
Wat opvalt is dat de vraag temp wel omhoog gaat maar de WP deze niet haalt. Zie screenshots

Oude instelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wW-NccZy5cPfkpfwVnGyWjyjQCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9lJaQiz7YZ4Yi4NioXBLMMbt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v7D8YVi2eFCb6yt3zy_8TMBTb3I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ivkw96GibA0gJe4fW770O7ps.jpg?f=fotoalbum_large

Nieuwe instelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UX--G9GMrHs1Z6DILoPArBDy_SM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c3fAde4aRfgPcN8jnxgKL4eC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mb3tXEauDkcmIpfTRTy2zsANC64=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eWUAAJgCYIatssnxAMnRxkO6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ecfj1z8Icz3MEp-234dIrTyHRFg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PoNZSL1dGEMolOggUwG7duo1.jpg?f=fotoalbum_large

Vraag en aanvoer:
Gevraagd momenteel rond 43,7
Aanvoer is tussen 33 en 34 constant op de max in run
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VZ71l-t-FUHfkFsBgx40Mz3bJss=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fz1Y1AHOGorZ7wzNkNNlRIAR.png?f=fotoalbum_large

Te zien is dat voor de wijzigen gisteren ook de aanvoer rond deze temp bleef schommelen

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Heb je ook een screenshot van het instrumentenpaneel? Ben benieuwd of de buitenunit dan ook op 100% draait

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
Even een algemene: warmtepomp is een stapelaar, retour komt met 17 graden terug aanvoer gaat hier 17.1 graden van maken (even als voorbeeld) dus dan kun je je mss voorstellen dat een aanpassing zomaar 2 dagen kan duren voordat je resultaat ziet. En doe je aanpassingen zet dan daarna je wp even uit met de aan uit schakelaar 10 seconden wachten en weer opstarten dan worden al je aanpassingen doorgevoerd.

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
Alphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:34:
[...]


Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min

Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.

Momenteel haalt WP ook niet vraag temp in huis (20 graden). wp blijft tussen 19 en 19,5.
SWW geen enkele moeite om 55 graden te bereiken. Dus de WP kan het wel.

Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!
Hoe lager het getal des te eerder hij bijspringt

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 08:15:
@hutsefrutsel jij een idee? Bij mij sprong het element ook niet bij tijdens de legionellarun waardoor de ingestelde temperatuur niet gehaald werd
Ook hier even opnieuw op laten starten mss is de wijziging nog niet doorgevoerd

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
XethaX schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 18:15:
@hutsefrutsel hoe zit het eigenlijk met onderhoud van de warmtepomp en buitenunit? Is dit iets wat je zelf kan doen of heb je een jaarlijks contract nodig zoals bij de cv?

Ik maak nu in het voorjaar de buitenunit schoon en zorg dat warmtepomp ten allertijden boven de 1bar heeft....
De wp heeft nagenoeg geen onderhoud nodig de buiten unitschoonmaken en water op druk houden is voldoende. Wel zit er een aftap vuil ingebouwd bij het inbouwbuffervaatje. Maar je garantie vervalt van 5 jaar als je geen onderhoud laat plegen door een erkende installateur, tenminste dat stond in onze vve van het appartement.

  • Alphaxe
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:41
balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:13:
Heb je ook een screenshot van het instrumentenpaneel? Ben benieuwd of de buitenunit dan ook op 100% draait
Compressor draait 100%

  • Alphaxe
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:41
hutsefrutsel schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:44:
Even een algemene: warmtepomp is een stapelaar, retour komt met 17 graden terug aanvoer gaat hier 17.1 graden van maken (even als voorbeeld) dus dan kun je je mss voorstellen dat een aanpassing zomaar 2 dagen kan duren voordat je resultaat ziet. En doe je aanpassingen zet dan daarna je wp even uit met de aan uit schakelaar 10 seconden wachten en weer opstarten dan worden al je aanpassingen doorgevoerd.
Dank voor de uitleg en tips. Ik heb deze actie zojuist uitgevoerd.
Ga het even in de gaten houden.

  • esevr
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-01 16:49
Hi Allemaal,
Wij hebben de thermostaat op 19,5 °C staan, maar de temperatuur in huis komt niet hoger dan 18 °C.
De verwarming draait wel, maar het lukt niet om de gewenste temperatuur te bereiken.
Heeft iemand enig idee naar welke instellingen ik hiervoor kan kijken?
Invloed omgevings T staat op 50%
Vertrek T -10C op 35 graden

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

esevr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:28:
Hi Allemaal,
Wij hebben de thermostaat op 19,5 °C staan, maar de temperatuur in huis komt niet hoger dan 18 °C.
De verwarming draait wel, maar het lukt niet om de gewenste temperatuur te bereiken.
Heeft iemand enig idee naar welke instellingen ik hiervoor kan kijken?
Invloed omgevings T staat op 50%
Vertrek T -10C op 35 graden
Lees deze pagina even goed door, we lopen er momenteel allemaal een beetje mee te hannessen :P

Hoe staat je elektrisch element ingesteld?
Gooi je vertrek bij -10, 2 graden omhoog, naar 37 bijvoorbeeld. WP 10-15 seconden uit. En houdt de binnen temp in de gaten.

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
Het grote probleem blijft de flow, als je die niet voldoende hebt dan kan de wp zijn vermogen niet kwijt maar het grootste probleem is: dan kan hij de buiten unit ook niet voldoende ontdooien . Het enige wat je dan kunt doen is een buffervat laten plaatsen
M. A. W. In het voorjaar staat hij te pendelen omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan en in de winter haalt hij de temperatuur niet omdat hij niet kan ontdooien

[ Voor 26% gewijzigd door hutsefrutsel op 07-01-2026 11:18 ]


  • esevr
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-01 16:49
hutsefrutsel schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:46:
Het grote probleem blijft de flow, als je die niet voldoende hebt dan kan de wp zijn vermogen niet kwijt maar het grootste probleem is: dan kan hij de buiten unit ook niet voldoende ontdooien . Het enige wat je dan kunt doen is een buffervat laten plaatsen
Klopt het dat ik voor die flow alle thermostaten open moet zetten? Nu staat alleen beneden de verwarming aan

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
esevr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:05:
[...]

Klopt het dat ik voor die flow alle thermostaten open moet zetten? Nu staat alleen beneden de verwarming aan
Klopt. Een warmtepomp heeft veel meer flow nodig dan bijvoorbeeld een CV om de juiste hoeveelheid warmte af te geven. Je opmerking triggert wel iets: Heb je daadwerkelijk thermostaten of thermostaatknoppen?

In een warmtepompsysteem gebruik je idealiter geen naregeling zoals thermostaatknoppen of zoneregeling, tenzij er een parallel buffervat in het systeem is opgenomen. Zonder buffervat gebruik je geen naregeling, maar zorg je er via waterzijdig inregelen voor dat iedere kamer de juiste temperatuur heeft en dat je systeem voldoende flow heeft. Afhankelijk van welke uitvoering van de pomp die je hebt is dat 970 l/h voor de 5kW tot 2047 l/h per uur voor de 10kW.

  • esevr
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-01 16:49
balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:13:
[...]


Klopt. Een warmtepomp heeft veel meer flow nodig dan bijvoorbeeld een CV om de juiste hoeveelheid warmte af te geven. Je opmerking triggert wel iets: Heb je daadwerkelijk thermostaten of thermostaatknoppen?

In een warmtepompsysteem gebruik je idealiter geen naregeling zoals thermostaatknoppen of zoneregeling, tenzij er een parallel buffervat in het systeem is opgenomen. Zonder buffervat gebruik je geen naregeling, maar zorg je er via waterzijdig inregelen voor dat iedere kamer de juiste temperatuur heeft en dat je systeem voldoende flow heeft. Afhankelijk van welke uitvoering van de pomp die je hebt is dat 970 l/h voor de 5kW tot 2047 l/h per uur voor de 10kW.
Klopt inderdaad, thermostaten in elke kamer om de temperatuur per kamer te regelen. Dus jij zegt alles open zetten op iets van 18 graden om de flow een "schop" te geven?

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Ik zou ze zelfs nog wat hoger zetten om ervoor te zorgen dat ze open blijven, dus 20 bijvoorbeeld. Maar heb je een buffervat in je systeem? En dan bedoel ik geen vat voor je warm water maar nog een tweede vat puur voor het bufferen van CV water?

  • esevr
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-01 16:49
balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:18:
Ik zou ze zelfs nog wat hoger zetten om ervoor te zorgen dat ze open blijven, dus 20 bijvoorbeeld. Maar heb je een buffervat in je systeem? En dan bedoel ik geen vat voor je warm water maar nog een tweede vat puur voor het bufferen van CV water?
Nee wij hebben geen extra extern tweede vat..

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
esevr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:23:
[...]

Nee wij hebben geen extra extern tweede vat..
Bij een wp horen alle radiatoren vol open te staan en met het voet ventiel in de retour (als die geplaatst zijn) op je radiatoren de flow inregelen dan kunnen namelijk nooit je radiatoren afgesloten worden.

Als je flow afsluit haal je de stooklijn onderuit

[ Voor 6% gewijzigd door hutsefrutsel op 07-01-2026 11:30 ]


  • esevr
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-01 16:49
hutsefrutsel schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:28:
[...]

Bij een wp horen alle radiatoren vol open te staan en met het voet ventiel in de retour (als die geplaatst zijn) op je radiatoren de flow inregelen dan kunnen namelijk nooit je radiatoren afgesloten worden
En hoe zit dat bij vloerverwarming?

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
esevr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:29:
[...]

En hoe zit dat bij vloerverwarming?
Exact het zelfde, nooit naregeling tenzij je een voldoende grootte buffervat hebt. Flow inregelen tot je overal de juiste temperatuur hebt

  • netman
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12-01 11:45
Na lang proberen om het huis warm te krijgen toch wat hulp gevraagd bij het goed inregelen van de wp

Situatie:
Atlantic 10Kw WP, 300L SWW, 50L buffervat
beneden vloerverwarming, boven radiatoren met thermostaatknoppen.
In de woonkamer een ruimte thermostaat

Om de boel te bewaken gebruik ik BSB-LAN en ik heb temp sensoren op de verdeler.

Dat geeft de volgende grafiek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ErXgZA0JiPaGFa8A0SCwcwwZ_M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FVHqTC6Js5bWaK7T52ww6zN4.png?f=fotoalbum_large

bovenste zijn de temperaturen van uitgaande en retour stromen gemeten op de warmtepomp
onderste zijn de tempraturen op de verdeler. (Groep 9 alg aanvoer, Groep 10 alg retour, Groep 7,8 niet in gebruik, Andere retour van de individuele groepen.

Min temp aanvoer staat op 35 graden maar daar komt ie dus niet aan.

[ Voor 2% gewijzigd door netman op 07-01-2026 12:49 . Reden: Taalvoutje ]


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
netman schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 12:47:
Na lang proberen om het huis warm te krijgen toch wat hulp gevraagd bij het goed inregelen van de wp

Situatie:
Atlantic 10Kw WP, 300L SWW, 50L buffervat
beneden vloerverwarming, boven radiatoren met thermostaatknoppen.
In de woonkamer een ruimte thermostaat

Om de boel te bewaken gebruik ik BSB-LAN en ik heb temp sensoren op de verdeler.

Dat geeft de volgende grafiek:
[Afbeelding]

bovenste zijn de temperaturen van uitgaande en retour stromen gemeten op de warmtepomp
onderste zijn de tempraturen op de verdeler. (Groep 9 alg aanvoer, Groep 10 alg retour, Groep 7,8 niet in gebruik, Andere retour van de individuele groepen.

Min temp aanvoer staat op 35 graden maar daar komt ie dus niet aan.
Ik heb net de openingspost bijgewerkt met info over hoe je deze situatie kan aanvliegen. Wellicht helpt dat

  • netman
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12-01 11:45
balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 13:18:
[...]


Ik heb net de openingspost bijgewerkt met info over hoe je deze situatie kan aanvliegen. Wellicht helpt dat
Bedankt.voor de info.. Ik ga er mee aan de slag.

  • XethaX
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-01 21:54
Alphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:34:
[...]


Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min

Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.

Momenteel haalt WP ook niet vraag temp in huis (20 graden). wp blijft tussen 19 en 19,5.
SWW geen enkele moeite om 55 graden te bereiken. Dus de WP kan het wel.

Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!
Ik heb elektrische bijverwarming op 0 graden gezet en verwarmd in de nacht netjes bij als Attenuation actief is.
Hierdoor daalt mijn temp niet en haal ik ten allertijden de 20 graden.
Nadeel is natuurlijk wel groter stroomverbruik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bLwm95LmGTQjO4zoVqFI98mhSbs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i1bT9a3J5Zr2fFw5dtry7up6.png?f=fotoalbum_large

  • Alphaxe
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 23:41
XethaX schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 16:30:
[...]


Ik heb elektrische bijverwarming op 0 graden gezet en verwarmd in de nacht netjes bij als Attenuation actief is.
Hierdoor daalt mijn temp niet en haal ik ten allertijden de 20 graden.
Nadeel is natuurlijk wel groter stroomverbruik
[Afbeelding]
Gebruik je attenuation i.v.m. geluidsoverlast?
Zelf deze onlangs er af gehaald. Buitenunit staat onder een climeleon wave.
Nu nachtverlaging ook uitgezet ivm het weer

[ Voor 3% gewijzigd door Alphaxe op 07-01-2026 22:12 ]


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

Alphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:34:
[...]


Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min

Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.

Momenteel haalt WP ook niet vraag temp in huis (20 graden). wp blijft tussen 19 en 19,5.
SWW geen enkele moeite om 55 graden te bereiken. Dus de WP kan het wel.

Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!
Bij mij springt het element ook niet aan bij +7 100c/min instelling. Vreemd.
Het is inmiddels 18,5graden binnen, blijft maar terug lopen. Terwijl het nu +2/+3 graden buiten is. Compressor op 100% als ik in het menu kijk.
Ik snap er geen pepernoot meer van :?

Daarnet even op het dak gaan kijken, geen ijs te zien.

Ik heb nu bij -10 de temp op 36 gezet ipv 34 en de omgeving beïnvloeding op 90% gezet, om zo meer op de binnenthermostaat te stoken. Het wordt echt te koud nu.
Wel gek, de WP heeft het veel beter gedaan, zelf bij veel koudere temperaturen, vandaar ik het spoor nu een beetje bijster ben..

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Is de ingestelde ingangswaarde dan ook hoger dan de vertrek temperatuur? En de compressor op 100% of de generator? Als de generator op 100% draait (zie instrumenten paneel) en de ingestelde ingangswaarde is hoger dan Vertrek T dan zou je die 100 Cmin wat lager kunnen zetten. Dan even de warmtepomp uit en aan zetten en kijken wat hij doet.

Ik denk dat de mindere performance toch echt met de sneeuw te maken heeft. Meer vocht in de lucht oid? Ik heb ook het idee dat er bij ons wat meer defrosts zijn dan anders. (iedere 35-40 minuten ipv 45-50).

[ Voor 32% gewijzigd door balfnl op 08-01-2026 00:05 ]


  • dwlindeboom
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 19:56
Bij mij is temperatuur bijna stabiel en runs van 35-40 minuten ook.
Nacht loopt terug naar 19,7 en overdag op tot 20,4 (20 gewenst)

-10 staat op 45
+20 staat op 22
Attenuation op 65%

Daarnaast staat bij mij nu de minimale stoptijd op 10 minuten en naloop circuit op 240 seconden. Weet iemand wat veranderen van deze waarden voor invloed hebben? (Stond op 15 minuten en 600 seconden)

  • XethaX
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 13-01 21:54
Alphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 22:11:
[...]


Gebruik je attenuation i.v.m. geluidsoverlast?
Zelf deze onlangs er af gehaald. Buitenunit staat onder een climeleon wave.
Nu nachtverlaging ook uitgezet ivm het weer
Gebruik het inderdaad voor geluidsoverlast voor ons zelf, buitenunit staat aan de andere kant van de muur van onze slaapkamer :|
Gebruik geen nachtverlagiing.
climeleon help niet tegen resoneren denk ik?

  • esevr
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-01 16:49
Hier wordt het gewoon niet warmer dan 18 graden. Alle thermostaten in alle kamers zijn opengezet en na een hele nacht komt de temperatuur niet hoger dan 18..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DeHnIsyF89KE6SOebyi3vykIWk4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qNHh7SyRTiKSPOeyW9Es3oeK.jpg?f=fotoalbum_large

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

balfnl schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 00:02:
Is de ingestelde ingangswaarde dan ook hoger dan de vertrek temperatuur? En de compressor op 100% of de generator? Als de generator op 100% draait (zie instrumenten paneel) en de ingestelde ingangswaarde is hoger dan Vertrek T dan zou je die 100 Cmin wat lager kunnen zetten. Dan even de warmtepomp uit en aan zetten en kijken wat hij doet.

Ik denk dat de mindere performance toch echt met de sneeuw te maken heeft. Meer vocht in de lucht oid? Ik heb ook het idee dat er bij ons wat meer defrosts zijn dan anders. (iedere 35-40 minuten ipv 45-50).
Je hebt indd gelijk, ik bedoelde de generator.
Het wordt nu langzaam warmer binnen gelukkig, 19,3 graden binnen op dit momnent.

Ik weet alleen niet of het door de omgeving bevloeding komt die ik op 90% had gezet gisteren?
Gisteren tevens het elektrisch element op +7 en 90C/min gezet, en het element slaat nu wel aan. Dus ik denk dat het aan het element ligt ipv omgeving beinvloeding nu het warmer wordt binnen.

Om er zeker van te zijn, heb ik de omgeving beinvloeding terug op 10% gezet en de temp bij -10, op 34 graden teruggezet. Nu aankijken wat het doet de komende dag(en).

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
esevr schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 08:54:
Hier wordt het gewoon niet warmer dan 18 graden. Alle thermostaten in alle kamers zijn opengezet en na een hele nacht komt de temperatuur niet hoger dan 18..
[Afbeelding]
Gezien je Vertrek T hoop ik dat je net een defrost gehad hebt. Zou je het eens in de gaten willen houden of je Vertrekt T gelijk komt aan je Ingestelde ingangswaarde? Zo ja: Dan de temperatuur bij -10 omhoog, bijvoorbeeld een graad of 2, zo nee: elektrisch element eerder in laten schakelen, want die is nu uit. Zie de openingspost van dit topic, daar heb ik gisteren een how-to ingezet.

Ohja, en even de warmtepomp uitzetten en weer aanzetten

[ Voor 5% gewijzigd door balfnl op 08-01-2026 10:08 ]


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

Audione0 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:00:
[...]

Om er zeker van te zijn, heb ik de omgeving beinvloeding terug op 10% gezet en de temp bij -10, op 34 graden teruggezet. Nu aankijken wat het doet de komende dag(en).
Ik quote mezelf even.
Nu ik de omgeving beinvloeding terug op 10% heb gezet en de temp bij -10 terug op 34 heb gezet, zie ik dat het element niet me helpt.

Zou het komen dat het element niet meehelpt door de -10 wijziging of omdat het syteem niet meer naar de binnenthermostaat kijkt?

[ Voor 13% gewijzigd door Audione0 op 08-01-2026 10:24 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Het kan beide effect hebben. Als je kamer temperatuur te laag is kan het zijn dat bij 90% omgevingsinvloed de Ingestelde ingangswaarde hoger is dan dat hij nu is. Dan wordt de warmtevraag dus ook hoger en springt het element bij.

Ik zou, ook met het oog op aankomende zondag, je -10 weer op 36 zetten en dan het systeem een paar dagen met rust laten.

[ Voor 21% gewijzigd door balfnl op 08-01-2026 13:28 ]


  • esevr
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-01 16:49
balfnl schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:58:
[...]


Gezien je Vertrek T hoop ik dat je net een defrost gehad hebt. Zou je het eens in de gaten willen houden of je Vertrekt T gelijk komt aan je Ingestelde ingangswaarde? Zo ja: Dan de temperatuur bij -10 omhoog, bijvoorbeeld een graad of 2, zo nee: elektrisch element eerder in laten schakelen, want die is nu uit. Zie de openingspost van dit topic, daar heb ik gisteren een how-to ingezet.

Ohja, en even de warmtepomp uitzetten en weer aanzetten
Dit is de status nu.. en Toelating als T ext moet deze op 7 of op 2 (staat in de handleiding)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BvpaRyYcv9U2oSTjUPJhob8oq_g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HBkxurGy9NfBmgeV5PIk67k5.jpg?f=fotoalbum_large

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
esevr schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:46:
[...]

Dit is de status nu.. en Toelating als T ext moet deze op 7 of op 2 (staat in de handleiding)?
[Afbeelding]
Je Vertrek T is hier nu weer maar 22 graden. Dus ook deze foto lijkt na een defrost. Houdt het eens wat langer in de gaten en kijk of het hoger wordt en in de buurt komt van de ingestelde ingangswaarde?

Atlantic adviseert 7 graden volgens de adviseur met wie Hutsefrutsel contact heeft gehad

  • netman
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12-01 11:45
netman schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 12:47:
Na lang proberen om het huis warm te krijgen toch wat hulp gevraagd bij het goed inregelen van de wp

Situatie:
Atlantic 10Kw WP, 300L SWW, 50L buffervat
beneden vloerverwarming, boven radiatoren met thermostaatknoppen.
In de woonkamer een ruimte thermostaat

Om de boel te bewaken gebruik ik BSB-LAN en ik heb temp sensoren op de verdeler.

Dat geeft de volgende grafiek:
[Afbeelding]

bovenste zijn de temperaturen van uitgaande en retour stromen gemeten op de warmtepomp
onderste zijn de tempraturen op de verdeler. (Groep 9 alg aanvoer, Groep 10 alg retour, Groep 7,8 niet in gebruik, Andere retour van de individuele groepen.

Min temp aanvoer staat op 35 graden maar daar komt ie dus niet aan.
Het probleem lijkt opgelost.. Er was ooit de noise reduction kit geinstalleerd op de buiten unit. (noise reduction kit is een duur woord voor draadverbinding met een connector (zie fotoAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EDYSRcLdtlnERi_jKyWJr8WsCCo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XtkSlezIqu7UDpoKMwZP0VzO.jpg?f=fotoalbum_large). Deze kit is een soort toerenbegrenser voor de buitenunit waardoor hij stiller is maar ook minder vermogen heeft. Door deze verbinding te verwijderen kan de buitenunit weer ongeremd lawaai maken en meer vermogen leveren. Inmiddels is het weer warm in huis.

Blijft het waterzijdig inregelen nog wel een to-do dingetje

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

Ik heb een aanvullende vraag...

In hoeverre betreft het hier daadwerkelijk een 10 kW unit?
Is het zo dat de unit in de basis een vermogen van 7 kW levert en dat dit, door toevoeging van een 3 kW element, gezamenlijk op 10 kW uitkomt?

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Audione0 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:33:
Ik heb een aanvullende vraag...

In hoeverre betreft het hier daadwerkelijk een 10 kW unit?
Is het zo dat de unit in de basis een vermogen van 7 kW levert en dat dit, door toevoeging van een 3 kW element, gezamenlijk op 10 kW uitkomt?
Het zit wat complexer dan dat. Volgens de handleiding heeft de 10kW unit 9.5kW vermogen bij +7 graden buitentemperatuur. Daar komt dan het vermogen van het element nog bij.

Alleen is het wel zo dat een lagere buitentemperatuur ook een negatief effect op het rendement van de warmtepomp heeft, waardoor dus het maximale afgifte vermogen afneemt. Dus op dat moment is het minder dan 9.5kW. De andere kant is het hetzelfde: bij een hogere buitentemperatuur is het afgifte vermogen dus meer dan 9.5kW.

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
netman schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:52:
[...]

Het probleem lijkt opgelost.. Er was ooit de noise reduction kit geinstalleerd op de buiten unit. (noise reduction kit is een duur woord voor draadverbinding met een connector (zie foto[Afbeelding]). Deze kit is een soort toerenbegrenser voor de buitenunit waardoor hij stiller is maar ook minder vermogen heeft. Door deze verbinding te verwijderen kan de buitenunit weer ongeremd lawaai maken en meer vermogen leveren. Inmiddels is het weer warm in huis.

Blijft het waterzijdig inregelen nog wel een to-do dingetje
Zo, hoe ben je daar achtergekomen dan?

  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21:22
Misschien een domme vraag maar bij ons staat hij op geavanceerd te knipperen, moet ik daar op staan o of op vereenvoudigen drukken, staat op thermostaat 20,5 maar temperatuur loopt steeds verder terug naar 19,2 nu. Heb de aanvoertemperatuur op 45 graden staan. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cLMiMOHf-07xoCk2aiLBz225cnI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gbms3NgcLriDVDuaM8Ofs7YS.jpg?f=fotoalbum_large of moet ik hier wat aan doen? Ben echt een leek. Curve op helling 9 Verschil is 0,5 temperatuur

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/93Bn81D9DA2BbFwCA7NUIsN0lig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZOpoIEAy69FQNPbrYBtkK0JL.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 69% gewijzigd door hortens9273 op 09-01-2026 15:46 ]


  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/93Bn81D9DA2BbFwCA7NUIsN0lig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZOpoIEAy69FQNPbrYBtkK0JL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mh248zd2Sov1u-1jTnHfuTaW9kA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GQkcbKhpcrVAaRywCQr5nJgo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uOj87p7_clYgRoY-aCzlcR5jeFc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MATanBuj9ygsJDdKjADxZPXQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lNB82YEbDI3rYo4Sgme0rqGvujw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ooj7qjWvg0RqKNSe2LYh5JHq.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MAYGCVxFnBX6rD4Y_-t3lCRXwTo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H2czmA2h4gd4KmynJ1FuxRZg.jpg?f=fotoalbum_large Dit zijn nu de instellingen

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Als ik zo snel kijk lijkt het alsof je Vertrek T Max op 35 graden staat. Dan kan je de -10 temperatuur wel op 45 zetten, maar dat haalt hij dan nooit. Zie pagina 56 van de handleiding. De Vertrek T Max moet dan ook omhoog. Bij een parket vloer mag deze maximaal 40 graden zijn, bij pvc maximaal 45 graden

  • dwlindeboom
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 19:56
Volgens mij staat het elektrisch element niet ingeschakeld, bij ons staat er onder generator en circulatiepomp nog de regel elektrisch element (aan/uit)

Je kan deze ergens in de instellingen aanzetten (kan even niet zo snel vinden waar 🫣)

  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21:22
Dank jewel, dat doe ik bij plaatje 4 onderste rij? Als ik nu min 10 op 40 graden zet en ook Vertrek temperatuur op 40 graden? Zou dat beter zijn? Moet ik dan ook nog wat met de curve doen? Electrisch element staat op uit.

[ Voor 26% gewijzigd door hortens9273 op 09-01-2026 20:28 ]


  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xA3GNfG8dyOF8LKBp8ixROdqhgA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GrwBp2m3c4gmsFrCQ5CNM2GG.jpg?f=fotoalbum_large Is dit beter?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V4_ZO0nc4cLeBm3tJxs57Qpyl6M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WD9W18WX4bfKBQoZTfeNJhmd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/37LHzx3edfhhyJUuft05zAPDNYw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W9oaegOCqT9F7u3dU1RkCAHw.jpg?f=fotoalbum_large

  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21:22
Vreemd, buitensensor temperatuur blijft 0 graden aangeven, terwijl het nu toch meer dan 2 graden vriest.

  • rene16
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 14-01 10:50
Als de buitensensor tegen jouw warme huismuur is gemonteerd zoals bij mij zal hij makkelijk een iets hogere temperatuur hebben dan de luchttemperatuur om je huis. Er gaat ook meer of minder warmte door je muur naar buiten.

  • rene16
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 14-01 10:50
Alphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:34:
[...]


Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min

Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.

Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!
Ik zie dat er een parameter niet goed is overgenomen.
Je kunt het bijspringen van de hulpverwarming (electrisch of cv ketel bij hybride opstelling) o.a. op gang
brengen door de inschakelintegraal te verlagen.
Die heeft als eenheid graadminuut ( dus graad x minuut) en niet zoals ik hier zie graad/min (graad gedeeld door minuut) Het is het omgekeerde zou je kunnen zeggen!
Het is een soort timer die bijhoudt hoelang het duurt om een bepaalde temp verhoging te realiseren. Duurt dat te lang dan springt de hulpverwarming bij. (mits de temperatuur lager is dan de ingestelde temperattuur waaronder er vrijgave is)
Stel je zet de inschakelintegraal op 100°Cmin
Je draait bijvoorbeeld de temperatuur 1 graad hoger dan zal de hulpbron bijspringen als na 100 min de gevraagde verhoging niet wordt bereikt.
Dus wil je uitproberen of bewerkstelligen dat die hulpbron gaat werken moet je een (veel) lagere integraal instellen.
Ik heb een hybride opstelling en wilde vorige winter weten hoe de cv ketel te laten bijspringen. Ik heb toen bijvoorbeeld 5°Cmin of ook 1°Cmin ingesteld.
Ik heb daar ergens nog een uitgebreidere (technische) beschrijving (in het engels ) van als ik ik die vind deel ik die nog. Ik ga dit weekend ook weer kijken hoe dat werkt.

Ik gebruik overigens BSB-LAN in Home assistant om die wijzigingen te doen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E2WRnqurxE4MQqg_wne55Z7nEV4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eummKRoIJdvYtB7ryInHkwOp.png?f=user_large

[ Voor 6% gewijzigd door rene16 op 09-01-2026 23:11 ]


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
hortens9273 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:19:
Dank jewel, dat doe ik bij plaatje 4 onderste rij? Als ik nu min 10 op 40 graden zet en ook Vertrek temperatuur op 40 graden? Zou dat beter zijn? Moet ik dan ook nog wat met de curve doen? Electrisch element staat op uit.
Nu is het een kwestie van zien of de buitenunit het in zijn eentje voor elkaar krijgt om T ingang op de gewenste 40 graden te krijgen. Dat is een kwestie van monitoren. Stel, hij blijft op die 34 hangen terwijl de ingestelde ingangswaarde 40 is, dan wordt het tijd om het elektrische element bij te laten schakelen. Zie de post van rene16 en de startpost van dit topic

  • Andre16v
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 12-01 18:28
Goedenmiddag, gisteravond na het douchen (heerlijk warm 38 graden) hoorde ik de warmtepomp vol aangaan, ik weet als hij dat doet dan gaat ie warm water aanmaken, vond ik raar want douchen was nog warm genoeg en heb m ingesteld dat ie pas aanspringt bij minimaal 35 graden. Kijk is op het instrumenten paneel staat er 18 graden bij temperatuur warm water. De voeler zit wel goed in de boiler, zou misschien de voeler kapot zijn? Heeft iemand dit ook al gehad ?

  • wimalmere
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 13:52
Goedemiddag,

We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.

Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/irO7cRAS8Xgd_NJ5NMOIoUXu4kQ=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/bbjVJm4B8RCkWEgn8MpiM0RI.gif?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D3eBagogZOoXg2-fH8kiMtCCd_g=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/mVlmbVLgQv5wovYAHh9NMQXe.gif?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D3eBagogZOoXg2-fH8kiMtCCd_g=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/mVlmbVLgQv5wovYAHh9NMQXe.gif?f=fotoalbum_large

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
wimalmere schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:24:
Goedemiddag,

We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.

Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Ik zou zowat denken dat je niet genoeg warmte uit je huis trekt om fatsoenlijk een defrost uit te voeren. Wat dat betreft vind ik het argument van de installateur zo gek niet (maar ik ben geen installateur verder).

Maar wat ik eerst zou checken is dit: Het zou kunnen dat je onvoldoende flow in je systeem hebt waardoor er onvoldoende warmte uit het huis onttrokken kan worden. Maar dat ligt aan de inregeling van je verdeler. De 5 dicht staande radiatoren helpen hier overigens ook niet bij. Die zou je ook (een stukje) kunnen opzetten als test.

Hoeveel liter/minuut gaat er per groep door je vloerverwarming? Dat zou je op de verdeler moeten kunnen zien.

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
wimalmere schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:24:
Goedemiddag,

We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.

Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Allereerst staat je temperatuur max veel te laag die heb je op 35 staan en je aanvoer wil 45 graden maken. Dus de max even op 45 zetten. En wat @balfnl zegt en vraagt ben ik ook benieuwd naar. En als je flow wel gehaald wordt zal mss de omschakeling defect zijn. Het systeem draait om bij een defrost, en dat werkt dan niet meer bij jouw. (Waarschijnlijk)
Wat ook wel voorkomt is dat een externe vuilfilter is geplaatst en die kan ook verstopt zitten. Maar als het systeem nu helemaal niet meer werkt zou het zeker het gas kunnen zijn maar die druk is te meten door de installateur.

[ Voor 7% gewijzigd door hutsefrutsel op 13-01-2026 16:15 ]


  • wimalmere
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 13:52
hutsefrutsel schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:05:
[...]

Allereerst staat je temperatuur max veel te laag die heb je op 35 staan en je aanvoer wil 45 graden maken. Dus de max even op 45 zetten. En wat @balfnl zegt en vraagt ben ik ook benieuwd naar. En als je flow wel gehaald wordt zal mss de omschakeling defect zijn. Het systeem draait om bij een defrost, en dat werkt dan niet meer bij jouw. (Waarschijnlijk)
Wat ook wel voorkomt is dat een externe vuilfilter is geplaatst en die kan ook verstopt zitten. Maar als het systeem nu helemaal niet meer werkt zou het zeker het gas kunnen zijn maar die druk is te meten door de installateur.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de parameter op 45 graden gezet.
Ik heb daarnaast ook de vuilvilter gecontroleerd en beetje uitlaten lopen. Zit geen rotzooi in.
V.w.b. de Flow. Deze is waterzijde laten afgeregeld door Klimaat Techniek Nederland. De vvw is over de gehele begane grond en en omvat 13 groepen. Er ligt over > 200 m2 vvw op 10 cm als hoofdverwarming.

[ Voor 0% gewijzigd door wimalmere op 13-01-2026 19:21 . Reden: kleine aanpassing ]


  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
En dan hebben ze niet de radiatoren ook meteen waterzijdig ingeregeld? Ik ben toch nog steeds wel benieuwd naar hoeveel flow per groep je hebt.

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
balfnl schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 19:24:
En dan hebben ze niet de radiatoren ook meteen waterzijdig ingeregeld? Ik ben toch nog steeds wel benieuwd naar hoeveel flow per groep je hebt.
Ja 13 groepen maal 1.5 liter is maar 1170 liter je hebt er 1600 nodig, dus ben ook benieuwd wat de flow is. Maar denk dat je hier ook even door een professional naar moet laten kijken. Normaliter zit er 5 jaar garantie op je wp

[ Voor 14% gewijzigd door hutsefrutsel op 13-01-2026 21:14 ]


  • leon1e
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:25
wimalmere schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:24:
Goedemiddag,

We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.

Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Hier precies hetzelfde probleem, evenals vorige winter seizoen (toen zijn er ook onderdelen vervangen). Onze installateur heeft ook de truc met de koelleiding toegepast. Deze week stuurt Atlantic zelf een monteur, dus ik ben benieuwd. Wij draaien al vanaf kerstavond in de nood modus. Hebben enkel vloerverwarming. En een hele fijne houtkachel, nog nooit zo veel kuubs verstookt sinds we van het gas af zijn |:( .Ik hou jullie op de hoogte.

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

Waar kunnen we precies de minimale flow in de installatiehandleiding vinden?

Wellicht handig om in de openingspost te vermelden?

Edit:
Deze?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u7N9TwUAYrhbUs9TMcd5xBzbpxE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yqzeOfyjwrEtHJ13rlp6fvl0.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 59% gewijzigd door Audione0 op 13-01-2026 23:50 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
Audione0 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:30:
Waar kunnen we precies de minimale flow in de installatiehandleiding vinden?

Wellicht handig om in de openingspost te vermelden?
@balfnl heeft dat al keurig in de openingspost vermeld 😏

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

Ik zou in ons geval met een 10kW versie op ±2050l/u moeten zitten.
De verdeler is een 9 groeps, 3liter per minuut. Dan kom ik aan ±1600l per uur.

Das te weinig als ik het goed begrijp?

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • martijn090680
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 16:57
Ik volg dit topic al enige tijd en moet zeggen dat ik hier en daar best wel wat heb kunnen leren. Ook bij ons helaas was onze "installateur" gewoon een veredelde loodgieter die warmtepompen erbij is gaan doen. Zij wilden ons een 19kW installatie aansmeren maar ik heb gelukkig een 10kW door kunnen douwen (had zelf wat berekeningen gedaan).

Installatie van het systeem bestond uit aanzetten en vertellen dat hij werkt (thermostaat stond niet eens aangesloten). Heb 2 winters lopen klooien om de instellingen zo te krijgen dat de pomp deed wat ik wil maar ik moet zeggen dat deze winter we geen centje pijn hebben gehad. Temperatuur is super stabiel gebleven, zelfs bij de zeer koude nachten. Ik moet wel zeggen dat wij de temperatuur constant op 20 graden hebben staan.

Aanvoer temp is niet boven de 33 graden geweest en hoewel wij een redelijk groot oud enkelsteens huis hebben (we verwarmen ongeveer 160m2 van het huis, 60m2 vloerverwarming) valt het dus mee met isolatie.

Het is nog niet optimaal want we hebben helaas nog steeds een vloerverdeler met pomp. De installateur snapte ook niet dat ik deze wilde vervangen voor een pomploze. Dit staat op de planning zodra de winter periode voorbij is.

Ik wil gerust wat instellingen posten maar ieder huis is natuurlijk anders. Ik heb veel overgenomen vanuit tips in dit forum, enige puntje waar ik van afgeweken ben is het verwarmen van het tapwater. Deze cyclus draait bij ons 3x per dag een (3:00/13:00/20:00) zodat we altijd lekker warm water hebben. Wij zijn met 4 man thuis en er wordt in de ochtend en in de avond gedoucht/in bad gegaan. Op deze manier draait de warmwater cyclus ook niet zo lang want er hoeft niet super veel verwarmd te worden. Water is meestal binnen 30 minuten op temperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OuqyEQSydstQOgIloCgLsebUK_w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NQIbJa8BKjkjJIZyNNUBvsk6.jpg?f=fotoalbum_large

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
Audione0 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 00:04:
Ik zou in ons geval met een 10kW versie op ±2050l/u moeten zitten.
De verdeler is een 9 groeps, 3liter per minuut. Dan kom ik aan ±1600l per uur.

Das te weinig als ik het goed begrijp?
Je haalt 78 procent van je flow en dat kan net maar het zou beter zijn om een buffer te laten plaatsen dan zal je systeem een heel stuk rust krijgen en stabiel worden.

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
Mochten er mensen zijn die een buffervat overwegen kijk dan even op de site van warmtepompweetjes hier schrijven vakmensen op

En dan kom je erachter dat een vat parallel geplaatst zou moeten worden en niet in serie. In serie krijg je meer liters (wat ook helpt) en parallel krijg je meer flow maar ook een extra pomp wat weer een stuk duurder is.

En deze pomp ten alle tijden door de wp aangestuurd

[ Voor 9% gewijzigd door hutsefrutsel op 14-01-2026 09:44 ]


  • esevr
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 14-01 16:49
wimalmere schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:24:
Goedemiddag,

We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.

Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Wij hebben denk ik precies hetzelfde gehad. Nu met het warmere weer werkt alles weer..

  • hutsefrutsel
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 22:18
esevr schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 10:51:
[...]


Wij hebben denk ik precies hetzelfde gehad. Nu met het warmere weer werkt alles weer..
Wat ik mij dan afvraag hoeveel flow heeft jouw systeem? Je kunt in de openingspost lezen waar je kunt vinden wat de flow moet zijn.

Geef het 99 procent kans dat je bij geen stabiele temperatuur en slechte defrost runs de flow niet haalt die nodig is

[ Voor 15% gewijzigd door hutsefrutsel op 14-01-2026 11:13 ]


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 21:18

Audione0

Strijdt der titanen

hutsefrutsel schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:00:
[...]

Je haalt 78 procent van je flow en dat kan net maar het zou beter zijn om een buffer te laten plaatsen dan zal je systeem een heel stuk rust krijgen en stabiel worden.
Ik heb een aantal screenshots van de Homewizard fase meter weten op te snorren van de afgelopen paar dagen, waaronder zaterdag en zondag waarbij het nog erg koud was en het moment dat het warmer buiten werd.
Je ziet in de grafiek tijdens de koude dagen vooral de defrosts (plaatjes van zaterdag en zondag), en nu tijdens het relatief warmere weer, een stabiele warmtepomp (in mijn optiek). De overgang van defrots naar een rustige WP is duidelijk te zien.

Volgens mij moet ik me kwa flow er niet te druk meer over maken, en doet de WP precies wat ie moet doen. :)

Pics:

Afgelopen zaterdag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O08pfYwwvHubSLgl-LILDf-FCEs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zhec1qLRN6qA6SCB8cMQCKDh.jpg?f=fotoalbum_large

Afgelopen zondag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0fNwJjpEcO5OI_sreMsUOFNAulI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6PXxXqeGOGLKZSf5pFQPYOai.jpg?f=fotoalbum_large

Maandag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vw4K0lBkQzbutaPdKuiY0TCrPiw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q7EcfJq1wbm1b6Fp0VjUkOiv.jpg?f=fotoalbum_large

Dinsdag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rxp0FE6coSAjGJlRoRYqLO9IYg0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g0WceVmnuigEDge1gBT1zqmN.jpg?f=fotoalbum_large

Vandaag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M1GtYd1SWSE4jDN8CJjAiDdV470=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/szhDOI94yVY0d2IeKWIEC5W4.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb nog wel een aanvullende vraag over het verwarmen van de sanitair watertank.
Hoe dien ik het klokprogramme in te stellen? Althans ik weet hoe het klokprogramma ingesteld dient te worden, maar ik wil weten vanaf welke tijd tot wel moment in tijd het tijdsprogramma ingesteld dient te worden. 2 uur of 3 uren bijvoorbeeld?
Er wordt elke dag gedouched (1 malig), de ene dag ik en de andere dag mijn vrouw, en we staan er per douchebeurt ongeveer 10 minuten onder :)

[ Voor 7% gewijzigd door Audione0 op 14-01-2026 13:50 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • martijn090680
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 16:57
Ik weet niet of dit helpt maar onderstaand antwoord heb ik gekregen van Atlantic toen ik de vraag stelde over het tapwater.

Beste Martijn,

Ons advies is meerdere laadpunten in te stellen.

Bijvoorbeeld van:

2.00 uur tot 6.00 uur
13.00 tot 15.00 uur
20.00 -22.00 uur

Eco temperatuur op 40 °

Hysterese op 2°C

Max temperatuur op 54°C

Uitgangspunt is dat er s’ochtends en s’ avonds gedouched wordt.

Dan zouden deze instellingen er voor zorgen dat er veel meer water beschikbaar is.

Normaalgesproken kan een gezin van 4 personen voldoende water krijgen van een DUO warmtepomp.

  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:01
Bij ons staat de warmtepomp op comfort tussen 13.30 en 16.30. Dan laadt hij op tot 50. De ecotemperatuur is 45 graden. Het tijdstip is gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de opbrengst van onze zonnepanelen. Daarnaast is dan de buitentemperatuur hoger dan 's nachts en kost het de warmtepomp minder energie om het water naar de juiste temperatuur te krijgen. En in de praktijk slaat hij buiten dat laadpunt niet aan.

  • wimalmere
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 13:52
leon1e schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:06:
[...]


Hier precies hetzelfde probleem, evenals vorige winter seizoen (toen zijn er ook onderdelen vervangen). Onze installateur heeft ook de truc met de koelleiding toegepast. Deze week stuurt Atlantic zelf een monteur, dus ik ben benieuwd. Wij draaien al vanaf kerstavond in de nood modus. Hebben enkel vloerverwarming. En een hele fijne houtkachel, nog nooit zo veel kuubs verstookt sinds we van het gas af zijn |:( .Ik hou jullie op de hoogte.
Weet je welke onderdelen zijn vervangen?
Heb je zelf contact opgenomen met Atlantic?
Misschien kan de monteur ook even bij ons langskomen (Provincie Groningen).
Pagina: 1 ... 17 18 Laatste