@hutsefrutsel jij een idee? Bij mij sprong het element ook niet bij tijdens de legionellarun waardoor de ingestelde temperatuur niet gehaald werd
In jouw geval zou ik overigens je stooklijn aanpassen door de temperatuur bij -10 een paar graden hoger te zettenAlphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:34:
[...]
Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min
Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.
Momenteel haalt WP ook niet vraag temp in huis (20 graden). wp blijft tussen 19 en 19,5.
SWW geen enkele moeite om 55 graden te bereiken. Dus de WP kan het wel.
Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!
Deze heb ik gisteren inderdaad verhoogd van -10 42 graden naar -10 48 graden.balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 08:18:
[...]
In jouw geval zou ik overigens je stooklijn aanpassen door de temperatuur bij -10 een paar graden hoger te zetten
Wat opvalt is dat de vraag temp wel omhoog gaat maar de WP deze niet haalt. Zie screenshots
Oude instelling:
:strip_exif()/f/image/9lJaQiz7YZ4Yi4NioXBLMMbt.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ivkw96GibA0gJe4fW770O7ps.jpg?f=fotoalbum_large)
Nieuwe instelling:
:strip_exif()/f/image/c3fAde4aRfgPcN8jnxgKL4eC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/eWUAAJgCYIatssnxAMnRxkO6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/PoNZSL1dGEMolOggUwG7duo1.jpg?f=fotoalbum_large)
Vraag en aanvoer:
Gevraagd momenteel rond 43,7
Aanvoer is tussen 33 en 34 constant op de max in run
/f/image/fz1Y1AHOGorZ7wzNkNNlRIAR.png?f=fotoalbum_large)
Te zien is dat voor de wijzigen gisteren ook de aanvoer rond deze temp bleef schommelen
Heb je ook een screenshot van het instrumentenpaneel? Ben benieuwd of de buitenunit dan ook op 100% draait
Even een algemene: warmtepomp is een stapelaar, retour komt met 17 graden terug aanvoer gaat hier 17.1 graden van maken (even als voorbeeld) dus dan kun je je mss voorstellen dat een aanpassing zomaar 2 dagen kan duren voordat je resultaat ziet. En doe je aanpassingen zet dan daarna je wp even uit met de aan uit schakelaar 10 seconden wachten en weer opstarten dan worden al je aanpassingen doorgevoerd.
Hoe lager het getal des te eerder hij bijspringtAlphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:34:
[...]
Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min
Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.
Momenteel haalt WP ook niet vraag temp in huis (20 graden). wp blijft tussen 19 en 19,5.
SWW geen enkele moeite om 55 graden te bereiken. Dus de WP kan het wel.
Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!
Ook hier even opnieuw op laten starten mss is de wijziging nog niet doorgevoerdbalfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 08:15:
@hutsefrutsel jij een idee? Bij mij sprong het element ook niet bij tijdens de legionellarun waardoor de ingestelde temperatuur niet gehaald werd
De wp heeft nagenoeg geen onderhoud nodig de buiten unitschoonmaken en water op druk houden is voldoende. Wel zit er een aftap vuil ingebouwd bij het inbouwbuffervaatje. Maar je garantie vervalt van 5 jaar als je geen onderhoud laat plegen door een erkende installateur, tenminste dat stond in onze vve van het appartement.XethaX schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 18:15:
@hutsefrutsel hoe zit het eigenlijk met onderhoud van de warmtepomp en buitenunit? Is dit iets wat je zelf kan doen of heb je een jaarlijks contract nodig zoals bij de cv?
Ik maak nu in het voorjaar de buitenunit schoon en zorg dat warmtepomp ten allertijden boven de 1bar heeft....
Compressor draait 100%balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:13:
Heb je ook een screenshot van het instrumentenpaneel? Ben benieuwd of de buitenunit dan ook op 100% draait
Dank voor de uitleg en tips. Ik heb deze actie zojuist uitgevoerd.hutsefrutsel schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:44:
Even een algemene: warmtepomp is een stapelaar, retour komt met 17 graden terug aanvoer gaat hier 17.1 graden van maken (even als voorbeeld) dus dan kun je je mss voorstellen dat een aanpassing zomaar 2 dagen kan duren voordat je resultaat ziet. En doe je aanpassingen zet dan daarna je wp even uit met de aan uit schakelaar 10 seconden wachten en weer opstarten dan worden al je aanpassingen doorgevoerd.
Ga het even in de gaten houden.
Hi Allemaal,
Wij hebben de thermostaat op 19,5 °C staan, maar de temperatuur in huis komt niet hoger dan 18 °C.
De verwarming draait wel, maar het lukt niet om de gewenste temperatuur te bereiken.
Heeft iemand enig idee naar welke instellingen ik hiervoor kan kijken?
Invloed omgevings T staat op 50%
Vertrek T -10C op 35 graden
Wij hebben de thermostaat op 19,5 °C staan, maar de temperatuur in huis komt niet hoger dan 18 °C.
De verwarming draait wel, maar het lukt niet om de gewenste temperatuur te bereiken.
Heeft iemand enig idee naar welke instellingen ik hiervoor kan kijken?
Invloed omgevings T staat op 50%
Vertrek T -10C op 35 graden
Lees deze pagina even goed door, we lopen er momenteel allemaal een beetje mee te hannessenesevr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:28:
Hi Allemaal,
Wij hebben de thermostaat op 19,5 °C staan, maar de temperatuur in huis komt niet hoger dan 18 °C.
De verwarming draait wel, maar het lukt niet om de gewenste temperatuur te bereiken.
Heeft iemand enig idee naar welke instellingen ik hiervoor kan kijken?
Invloed omgevings T staat op 50%
Vertrek T -10C op 35 graden
Hoe staat je elektrisch element ingesteld?
Gooi je vertrek bij -10, 2 graden omhoog, naar 37 bijvoorbeeld. WP 10-15 seconden uit. En houdt de binnen temp in de gaten.
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Het grote probleem blijft de flow, als je die niet voldoende hebt dan kan de wp zijn vermogen niet kwijt maar het grootste probleem is: dan kan hij de buiten unit ook niet voldoende ontdooien . Het enige wat je dan kunt doen is een buffervat laten plaatsen
M. A. W. In het voorjaar staat hij te pendelen omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan en in de winter haalt hij de temperatuur niet omdat hij niet kan ontdooien
M. A. W. In het voorjaar staat hij te pendelen omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan en in de winter haalt hij de temperatuur niet omdat hij niet kan ontdooien
[ Voor 26% gewijzigd door hutsefrutsel op 07-01-2026 11:18 ]
Klopt het dat ik voor die flow alle thermostaten open moet zetten? Nu staat alleen beneden de verwarming aanhutsefrutsel schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 10:46:
Het grote probleem blijft de flow, als je die niet voldoende hebt dan kan de wp zijn vermogen niet kwijt maar het grootste probleem is: dan kan hij de buiten unit ook niet voldoende ontdooien . Het enige wat je dan kunt doen is een buffervat laten plaatsen
Klopt. Een warmtepomp heeft veel meer flow nodig dan bijvoorbeeld een CV om de juiste hoeveelheid warmte af te geven. Je opmerking triggert wel iets: Heb je daadwerkelijk thermostaten of thermostaatknoppen?esevr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:05:
[...]
Klopt het dat ik voor die flow alle thermostaten open moet zetten? Nu staat alleen beneden de verwarming aan
In een warmtepompsysteem gebruik je idealiter geen naregeling zoals thermostaatknoppen of zoneregeling, tenzij er een parallel buffervat in het systeem is opgenomen. Zonder buffervat gebruik je geen naregeling, maar zorg je er via waterzijdig inregelen voor dat iedere kamer de juiste temperatuur heeft en dat je systeem voldoende flow heeft. Afhankelijk van welke uitvoering van de pomp die je hebt is dat 970 l/h voor de 5kW tot 2047 l/h per uur voor de 10kW.
Klopt inderdaad, thermostaten in elke kamer om de temperatuur per kamer te regelen. Dus jij zegt alles open zetten op iets van 18 graden om de flow een "schop" te geven?balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:13:
[...]
Klopt. Een warmtepomp heeft veel meer flow nodig dan bijvoorbeeld een CV om de juiste hoeveelheid warmte af te geven. Je opmerking triggert wel iets: Heb je daadwerkelijk thermostaten of thermostaatknoppen?
In een warmtepompsysteem gebruik je idealiter geen naregeling zoals thermostaatknoppen of zoneregeling, tenzij er een parallel buffervat in het systeem is opgenomen. Zonder buffervat gebruik je geen naregeling, maar zorg je er via waterzijdig inregelen voor dat iedere kamer de juiste temperatuur heeft en dat je systeem voldoende flow heeft. Afhankelijk van welke uitvoering van de pomp die je hebt is dat 970 l/h voor de 5kW tot 2047 l/h per uur voor de 10kW.
Ik zou ze zelfs nog wat hoger zetten om ervoor te zorgen dat ze open blijven, dus 20 bijvoorbeeld. Maar heb je een buffervat in je systeem? En dan bedoel ik geen vat voor je warm water maar nog een tweede vat puur voor het bufferen van CV water?
Nee wij hebben geen extra extern tweede vat..balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:18:
Ik zou ze zelfs nog wat hoger zetten om ervoor te zorgen dat ze open blijven, dus 20 bijvoorbeeld. Maar heb je een buffervat in je systeem? En dan bedoel ik geen vat voor je warm water maar nog een tweede vat puur voor het bufferen van CV water?
Bij een wp horen alle radiatoren vol open te staan en met het voet ventiel in de retour (als die geplaatst zijn) op je radiatoren de flow inregelen dan kunnen namelijk nooit je radiatoren afgesloten worden.esevr schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:23:
[...]
Nee wij hebben geen extra extern tweede vat..
Als je flow afsluit haal je de stooklijn onderuit
[ Voor 6% gewijzigd door hutsefrutsel op 07-01-2026 11:30 ]
En hoe zit dat bij vloerverwarming?hutsefrutsel schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:28:
[...]
Bij een wp horen alle radiatoren vol open te staan en met het voet ventiel in de retour (als die geplaatst zijn) op je radiatoren de flow inregelen dan kunnen namelijk nooit je radiatoren afgesloten worden
Exact het zelfde, nooit naregeling tenzij je een voldoende grootte buffervat hebt. Flow inregelen tot je overal de juiste temperatuur hebt
Na lang proberen om het huis warm te krijgen toch wat hulp gevraagd bij het goed inregelen van de wp
Situatie:
Atlantic 10Kw WP, 300L SWW, 50L buffervat
beneden vloerverwarming, boven radiatoren met thermostaatknoppen.
In de woonkamer een ruimte thermostaat
Om de boel te bewaken gebruik ik BSB-LAN en ik heb temp sensoren op de verdeler.
Dat geeft de volgende grafiek:
/f/image/FVHqTC6Js5bWaK7T52ww6zN4.png?f=fotoalbum_large)
bovenste zijn de temperaturen van uitgaande en retour stromen gemeten op de warmtepomp
onderste zijn de tempraturen op de verdeler. (Groep 9 alg aanvoer, Groep 10 alg retour, Groep 7,8 niet in gebruik, Andere retour van de individuele groepen.
Min temp aanvoer staat op 35 graden maar daar komt ie dus niet aan.
Situatie:
Atlantic 10Kw WP, 300L SWW, 50L buffervat
beneden vloerverwarming, boven radiatoren met thermostaatknoppen.
In de woonkamer een ruimte thermostaat
Om de boel te bewaken gebruik ik BSB-LAN en ik heb temp sensoren op de verdeler.
Dat geeft de volgende grafiek:
/f/image/FVHqTC6Js5bWaK7T52ww6zN4.png?f=fotoalbum_large)
bovenste zijn de temperaturen van uitgaande en retour stromen gemeten op de warmtepomp
onderste zijn de tempraturen op de verdeler. (Groep 9 alg aanvoer, Groep 10 alg retour, Groep 7,8 niet in gebruik, Andere retour van de individuele groepen.
Min temp aanvoer staat op 35 graden maar daar komt ie dus niet aan.
[ Voor 2% gewijzigd door netman op 07-01-2026 12:49 . Reden: Taalvoutje ]
Ik heb net de openingspost bijgewerkt met info over hoe je deze situatie kan aanvliegen. Wellicht helpt datnetman schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 12:47:
Na lang proberen om het huis warm te krijgen toch wat hulp gevraagd bij het goed inregelen van de wp
Situatie:
Atlantic 10Kw WP, 300L SWW, 50L buffervat
beneden vloerverwarming, boven radiatoren met thermostaatknoppen.
In de woonkamer een ruimte thermostaat
Om de boel te bewaken gebruik ik BSB-LAN en ik heb temp sensoren op de verdeler.
Dat geeft de volgende grafiek:
[Afbeelding]
bovenste zijn de temperaturen van uitgaande en retour stromen gemeten op de warmtepomp
onderste zijn de tempraturen op de verdeler. (Groep 9 alg aanvoer, Groep 10 alg retour, Groep 7,8 niet in gebruik, Andere retour van de individuele groepen.
Min temp aanvoer staat op 35 graden maar daar komt ie dus niet aan.
Bedankt.voor de info.. Ik ga er mee aan de slag.balfnl schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 13:18:
[...]
Ik heb net de openingspost bijgewerkt met info over hoe je deze situatie kan aanvliegen. Wellicht helpt dat
Ik heb elektrische bijverwarming op 0 graden gezet en verwarmd in de nacht netjes bij als Attenuation actief is.Alphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:34:
[...]
Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min
Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.
Momenteel haalt WP ook niet vraag temp in huis (20 graden). wp blijft tussen 19 en 19,5.
SWW geen enkele moeite om 55 graden te bereiken. Dus de WP kan het wel.
Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!
Hierdoor daalt mijn temp niet en haal ik ten allertijden de 20 graden.
Nadeel is natuurlijk wel groter stroomverbruik
Gebruik je attenuation i.v.m. geluidsoverlast?XethaX schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 16:30:
[...]
Ik heb elektrische bijverwarming op 0 graden gezet en verwarmd in de nacht netjes bij als Attenuation actief is.
Hierdoor daalt mijn temp niet en haal ik ten allertijden de 20 graden.
Nadeel is natuurlijk wel groter stroomverbruik
[Afbeelding]
Zelf deze onlangs er af gehaald. Buitenunit staat onder een climeleon wave.
Nu nachtverlaging ook uitgezet ivm het weer
[ Voor 3% gewijzigd door Alphaxe op 07-01-2026 22:12 ]
Bij mij springt het element ook niet aan bij +7 100c/min instelling. Vreemd.Alphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:34:
[...]
Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min
Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.
Momenteel haalt WP ook niet vraag temp in huis (20 graden). wp blijft tussen 19 en 19,5.
SWW geen enkele moeite om 55 graden te bereiken. Dus de WP kan het wel.
Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!
Het is inmiddels 18,5graden binnen, blijft maar terug lopen. Terwijl het nu +2/+3 graden buiten is. Compressor op 100% als ik in het menu kijk.
Ik snap er geen pepernoot meer van
Daarnet even op het dak gaan kijken, geen ijs te zien.
Ik heb nu bij -10 de temp op 36 gezet ipv 34 en de omgeving beïnvloeding op 90% gezet, om zo meer op de binnenthermostaat te stoken. Het wordt echt te koud nu.
Wel gek, de WP heeft het veel beter gedaan, zelf bij veel koudere temperaturen, vandaar ik het spoor nu een beetje bijster ben..
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Is de ingestelde ingangswaarde dan ook hoger dan de vertrek temperatuur? En de compressor op 100% of de generator? Als de generator op 100% draait (zie instrumenten paneel) en de ingestelde ingangswaarde is hoger dan Vertrek T dan zou je die 100 Cmin wat lager kunnen zetten. Dan even de warmtepomp uit en aan zetten en kijken wat hij doet.
Ik denk dat de mindere performance toch echt met de sneeuw te maken heeft. Meer vocht in de lucht oid? Ik heb ook het idee dat er bij ons wat meer defrosts zijn dan anders. (iedere 35-40 minuten ipv 45-50).
Ik denk dat de mindere performance toch echt met de sneeuw te maken heeft. Meer vocht in de lucht oid? Ik heb ook het idee dat er bij ons wat meer defrosts zijn dan anders. (iedere 35-40 minuten ipv 45-50).
[ Voor 32% gewijzigd door balfnl op 08-01-2026 00:05 ]
Bij mij is temperatuur bijna stabiel en runs van 35-40 minuten ook.
Nacht loopt terug naar 19,7 en overdag op tot 20,4 (20 gewenst)
-10 staat op 45
+20 staat op 22
Attenuation op 65%
Daarnaast staat bij mij nu de minimale stoptijd op 10 minuten en naloop circuit op 240 seconden. Weet iemand wat veranderen van deze waarden voor invloed hebben? (Stond op 15 minuten en 600 seconden)
Nacht loopt terug naar 19,7 en overdag op tot 20,4 (20 gewenst)
-10 staat op 45
+20 staat op 22
Attenuation op 65%
Daarnaast staat bij mij nu de minimale stoptijd op 10 minuten en naloop circuit op 240 seconden. Weet iemand wat veranderen van deze waarden voor invloed hebben? (Stond op 15 minuten en 600 seconden)
Gebruik het inderdaad voor geluidsoverlast voor ons zelf, buitenunit staat aan de andere kant van de muur van onze slaapkamerAlphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 22:11:
[...]
Gebruik je attenuation i.v.m. geluidsoverlast?
Zelf deze onlangs er af gehaald. Buitenunit staat onder een climeleon wave.
Nu nachtverlaging ook uitgezet ivm het weer
Gebruik geen nachtverlagiing.
climeleon help niet tegen resoneren denk ik?
Je hebt indd gelijk, ik bedoelde de generator.balfnl schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 00:02:
Is de ingestelde ingangswaarde dan ook hoger dan de vertrek temperatuur? En de compressor op 100% of de generator? Als de generator op 100% draait (zie instrumenten paneel) en de ingestelde ingangswaarde is hoger dan Vertrek T dan zou je die 100 Cmin wat lager kunnen zetten. Dan even de warmtepomp uit en aan zetten en kijken wat hij doet.
Ik denk dat de mindere performance toch echt met de sneeuw te maken heeft. Meer vocht in de lucht oid? Ik heb ook het idee dat er bij ons wat meer defrosts zijn dan anders. (iedere 35-40 minuten ipv 45-50).
Het wordt nu langzaam warmer binnen gelukkig, 19,3 graden binnen op dit momnent.
Ik weet alleen niet of het door de omgeving bevloeding komt die ik op 90% had gezet gisteren?
Gisteren tevens het elektrisch element op +7 en 90C/min gezet, en het element slaat nu wel aan. Dus ik denk dat het aan het element ligt ipv omgeving beinvloeding nu het warmer wordt binnen.
Om er zeker van te zijn, heb ik de omgeving beinvloeding terug op 10% gezet en de temp bij -10, op 34 graden teruggezet. Nu aankijken wat het doet de komende dag(en).
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Gezien je Vertrek T hoop ik dat je net een defrost gehad hebt. Zou je het eens in de gaten willen houden of je Vertrekt T gelijk komt aan je Ingestelde ingangswaarde? Zo ja: Dan de temperatuur bij -10 omhoog, bijvoorbeeld een graad of 2, zo nee: elektrisch element eerder in laten schakelen, want die is nu uit. Zie de openingspost van dit topic, daar heb ik gisteren een how-to ingezet.esevr schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 08:54:
Hier wordt het gewoon niet warmer dan 18 graden. Alle thermostaten in alle kamers zijn opengezet en na een hele nacht komt de temperatuur niet hoger dan 18..
[Afbeelding]
Ohja, en even de warmtepomp uitzetten en weer aanzetten
[ Voor 5% gewijzigd door balfnl op 08-01-2026 10:08 ]
Ik quote mezelf even.Audione0 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:00:
[...]
Om er zeker van te zijn, heb ik de omgeving beinvloeding terug op 10% gezet en de temp bij -10, op 34 graden teruggezet. Nu aankijken wat het doet de komende dag(en).
Nu ik de omgeving beinvloeding terug op 10% heb gezet en de temp bij -10 terug op 34 heb gezet, zie ik dat het element niet me helpt.
Zou het komen dat het element niet meehelpt door de -10 wijziging of omdat het syteem niet meer naar de binnenthermostaat kijkt?
[ Voor 13% gewijzigd door Audione0 op 08-01-2026 10:24 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Het kan beide effect hebben. Als je kamer temperatuur te laag is kan het zijn dat bij 90% omgevingsinvloed de Ingestelde ingangswaarde hoger is dan dat hij nu is. Dan wordt de warmtevraag dus ook hoger en springt het element bij.
Ik zou, ook met het oog op aankomende zondag, je -10 weer op 36 zetten en dan het systeem een paar dagen met rust laten.
Ik zou, ook met het oog op aankomende zondag, je -10 weer op 36 zetten en dan het systeem een paar dagen met rust laten.
[ Voor 21% gewijzigd door balfnl op 08-01-2026 13:28 ]
Dit is de status nu.. en Toelating als T ext moet deze op 7 of op 2 (staat in de handleiding)?balfnl schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 09:58:
[...]
Gezien je Vertrek T hoop ik dat je net een defrost gehad hebt. Zou je het eens in de gaten willen houden of je Vertrekt T gelijk komt aan je Ingestelde ingangswaarde? Zo ja: Dan de temperatuur bij -10 omhoog, bijvoorbeeld een graad of 2, zo nee: elektrisch element eerder in laten schakelen, want die is nu uit. Zie de openingspost van dit topic, daar heb ik gisteren een how-to ingezet.
Ohja, en even de warmtepomp uitzetten en weer aanzetten
Je Vertrek T is hier nu weer maar 22 graden. Dus ook deze foto lijkt na een defrost. Houdt het eens wat langer in de gaten en kijk of het hoger wordt en in de buurt komt van de ingestelde ingangswaarde?esevr schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 17:46:
[...]
Dit is de status nu.. en Toelating als T ext moet deze op 7 of op 2 (staat in de handleiding)?
[Afbeelding]
Atlantic adviseert 7 graden volgens de adviseur met wie Hutsefrutsel contact heeft gehad
Het probleem lijkt opgelost.. Er was ooit de noise reduction kit geinstalleerd op de buiten unit. (noise reduction kit is een duur woord voor draadverbinding met een connector (zie fotonetman schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 12:47:
Na lang proberen om het huis warm te krijgen toch wat hulp gevraagd bij het goed inregelen van de wp
Situatie:
Atlantic 10Kw WP, 300L SWW, 50L buffervat
beneden vloerverwarming, boven radiatoren met thermostaatknoppen.
In de woonkamer een ruimte thermostaat
Om de boel te bewaken gebruik ik BSB-LAN en ik heb temp sensoren op de verdeler.
Dat geeft de volgende grafiek:
[Afbeelding]
bovenste zijn de temperaturen van uitgaande en retour stromen gemeten op de warmtepomp
onderste zijn de tempraturen op de verdeler. (Groep 9 alg aanvoer, Groep 10 alg retour, Groep 7,8 niet in gebruik, Andere retour van de individuele groepen.
Min temp aanvoer staat op 35 graden maar daar komt ie dus niet aan.
). Deze kit is een soort toerenbegrenser voor de buitenunit waardoor hij stiller is maar ook minder vermogen heeft. Door deze verbinding te verwijderen kan de buitenunit weer ongeremd lawaai maken en meer vermogen leveren. Inmiddels is het weer warm in huis. Blijft het waterzijdig inregelen nog wel een to-do dingetje
Ik heb een aanvullende vraag...
In hoeverre betreft het hier daadwerkelijk een 10 kW unit?
Is het zo dat de unit in de basis een vermogen van 7 kW levert en dat dit, door toevoeging van een 3 kW element, gezamenlijk op 10 kW uitkomt?
In hoeverre betreft het hier daadwerkelijk een 10 kW unit?
Is het zo dat de unit in de basis een vermogen van 7 kW levert en dat dit, door toevoeging van een 3 kW element, gezamenlijk op 10 kW uitkomt?
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Het zit wat complexer dan dat. Volgens de handleiding heeft de 10kW unit 9.5kW vermogen bij +7 graden buitentemperatuur. Daar komt dan het vermogen van het element nog bij.Audione0 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:33:
Ik heb een aanvullende vraag...
In hoeverre betreft het hier daadwerkelijk een 10 kW unit?
Is het zo dat de unit in de basis een vermogen van 7 kW levert en dat dit, door toevoeging van een 3 kW element, gezamenlijk op 10 kW uitkomt?
Alleen is het wel zo dat een lagere buitentemperatuur ook een negatief effect op het rendement van de warmtepomp heeft, waardoor dus het maximale afgifte vermogen afneemt. Dus op dat moment is het minder dan 9.5kW. De andere kant is het hetzelfde: bij een hogere buitentemperatuur is het afgifte vermogen dus meer dan 9.5kW.
Zo, hoe ben je daar achtergekomen dan?netman schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:52:
[...]
Het probleem lijkt opgelost.. Er was ooit de noise reduction kit geinstalleerd op de buiten unit. (noise reduction kit is een duur woord voor draadverbinding met een connector (zie foto[Afbeelding]). Deze kit is een soort toerenbegrenser voor de buitenunit waardoor hij stiller is maar ook minder vermogen heeft. Door deze verbinding te verwijderen kan de buitenunit weer ongeremd lawaai maken en meer vermogen leveren. Inmiddels is het weer warm in huis.
Blijft het waterzijdig inregelen nog wel een to-do dingetje
Misschien een domme vraag maar bij ons staat hij op geavanceerd te knipperen, moet ik daar op staan o of op vereenvoudigen drukken, staat op thermostaat 20,5 maar temperatuur loopt steeds verder terug naar 19,2 nu. Heb de aanvoertemperatuur op 45 graden staan.
of moet ik hier wat aan doen? Ben echt een leek. Curve op helling 9 Verschil is 0,5 temperatuur
of moet ik hier wat aan doen? Ben echt een leek. Curve op helling 9 Verschil is 0,5 temperatuur
[ Voor 69% gewijzigd door hortens9273 op 09-01-2026 15:46 ]
Als ik zo snel kijk lijkt het alsof je Vertrek T Max op 35 graden staat. Dan kan je de -10 temperatuur wel op 45 zetten, maar dat haalt hij dan nooit. Zie pagina 56 van de handleiding. De Vertrek T Max moet dan ook omhoog. Bij een parket vloer mag deze maximaal 40 graden zijn, bij pvc maximaal 45 graden
Volgens mij staat het elektrisch element niet ingeschakeld, bij ons staat er onder generator en circulatiepomp nog de regel elektrisch element (aan/uit)
Je kan deze ergens in de instellingen aanzetten (kan even niet zo snel vinden waar 🫣)
Dank jewel, dat doe ik bij plaatje 4 onderste rij? Als ik nu min 10 op 40 graden zet en ook Vertrek temperatuur op 40 graden? Zou dat beter zijn? Moet ik dan ook nog wat met de curve doen? Electrisch element staat op uit.
[ Voor 26% gewijzigd door hortens9273 op 09-01-2026 20:28 ]
Als de buitensensor tegen jouw warme huismuur is gemonteerd zoals bij mij zal hij makkelijk een iets hogere temperatuur hebben dan de luchttemperatuur om je huis. Er gaat ook meer of minder warmte door je muur naar buiten.
Ik zie dat er een parameter niet goed is overgenomen.Alphaxe schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 07:34:
[...]
Wat ik me nog afvraag wanneer schakelt die dan eerder in bij 100c/min of bijv 180c/min
Bij mij stond die op -1 180c/min dit had ik vorig jaar zo ingesteld. Gisteren weer op basis van bovengenoemde info op +7 100c/min gezet, maar nu springt deze nog niet bij.
Waar het beste aan te draaien? Hopelijk een gouden tips!
Je kunt het bijspringen van de hulpverwarming (electrisch of cv ketel bij hybride opstelling) o.a. op gang
brengen door de inschakelintegraal te verlagen.
Die heeft als eenheid graadminuut ( dus graad x minuut) en niet zoals ik hier zie graad/min (graad gedeeld door minuut) Het is het omgekeerde zou je kunnen zeggen!
Het is een soort timer die bijhoudt hoelang het duurt om een bepaalde temp verhoging te realiseren. Duurt dat te lang dan springt de hulpverwarming bij. (mits de temperatuur lager is dan de ingestelde temperattuur waaronder er vrijgave is)
Stel je zet de inschakelintegraal op 100°Cmin
Je draait bijvoorbeeld de temperatuur 1 graad hoger dan zal de hulpbron bijspringen als na 100 min de gevraagde verhoging niet wordt bereikt.
Dus wil je uitproberen of bewerkstelligen dat die hulpbron gaat werken moet je een (veel) lagere integraal instellen.
Ik heb een hybride opstelling en wilde vorige winter weten hoe de cv ketel te laten bijspringen. Ik heb toen bijvoorbeeld 5°Cmin of ook 1°Cmin ingesteld.
Ik heb daar ergens nog een uitgebreidere (technische) beschrijving (in het engels ) van als ik ik die vind deel ik die nog. Ik ga dit weekend ook weer kijken hoe dat werkt.
Ik gebruik overigens BSB-LAN in Home assistant om die wijzigingen te doen.
[ Voor 6% gewijzigd door rene16 op 09-01-2026 23:11 ]
Nu is het een kwestie van zien of de buitenunit het in zijn eentje voor elkaar krijgt om T ingang op de gewenste 40 graden te krijgen. Dat is een kwestie van monitoren. Stel, hij blijft op die 34 hangen terwijl de ingestelde ingangswaarde 40 is, dan wordt het tijd om het elektrische element bij te laten schakelen. Zie de post van rene16 en de startpost van dit topichortens9273 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:19:
Dank jewel, dat doe ik bij plaatje 4 onderste rij? Als ik nu min 10 op 40 graden zet en ook Vertrek temperatuur op 40 graden? Zou dat beter zijn? Moet ik dan ook nog wat met de curve doen? Electrisch element staat op uit.
Goedenmiddag, gisteravond na het douchen (heerlijk warm 38 graden) hoorde ik de warmtepomp vol aangaan, ik weet als hij dat doet dan gaat ie warm water aanmaken, vond ik raar want douchen was nog warm genoeg en heb m ingesteld dat ie pas aanspringt bij minimaal 35 graden. Kijk is op het instrumenten paneel staat er 18 graden bij temperatuur warm water. De voeler zit wel goed in de boiler, zou misschien de voeler kapot zijn? Heeft iemand dit ook al gehad ?
Goedemiddag,
We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.
Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?:strip_exif()/f/image/bbjVJm4B8RCkWEgn8MpiM0RI.gif?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mVlmbVLgQv5wovYAHh9NMQXe.gif?f=fotoalbum_large)
We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.
Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?
:strip_exif()/f/image/bbjVJm4B8RCkWEgn8MpiM0RI.gif?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mVlmbVLgQv5wovYAHh9NMQXe.gif?f=fotoalbum_large)
Ik zou zowat denken dat je niet genoeg warmte uit je huis trekt om fatsoenlijk een defrost uit te voeren. Wat dat betreft vind ik het argument van de installateur zo gek niet (maar ik ben geen installateur verder).wimalmere schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:24:
Goedemiddag,
We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.
Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Maar wat ik eerst zou checken is dit: Het zou kunnen dat je onvoldoende flow in je systeem hebt waardoor er onvoldoende warmte uit het huis onttrokken kan worden. Maar dat ligt aan de inregeling van je verdeler. De 5 dicht staande radiatoren helpen hier overigens ook niet bij. Die zou je ook (een stukje) kunnen opzetten als test.
Hoeveel liter/minuut gaat er per groep door je vloerverwarming? Dat zou je op de verdeler moeten kunnen zien.
Allereerst staat je temperatuur max veel te laag die heb je op 35 staan en je aanvoer wil 45 graden maken. Dus de max even op 45 zetten. En wat @balfnl zegt en vraagt ben ik ook benieuwd naar. En als je flow wel gehaald wordt zal mss de omschakeling defect zijn. Het systeem draait om bij een defrost, en dat werkt dan niet meer bij jouw. (Waarschijnlijk)wimalmere schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:24:
Goedemiddag,
We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.
Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Wat ook wel voorkomt is dat een externe vuilfilter is geplaatst en die kan ook verstopt zitten. Maar als het systeem nu helemaal niet meer werkt zou het zeker het gas kunnen zijn maar die druk is te meten door de installateur.
[ Voor 7% gewijzigd door hutsefrutsel op 13-01-2026 16:15 ]
Bedankt voor je reactie.hutsefrutsel schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:05:
[...]
Allereerst staat je temperatuur max veel te laag die heb je op 35 staan en je aanvoer wil 45 graden maken. Dus de max even op 45 zetten. En wat @balfnl zegt en vraagt ben ik ook benieuwd naar. En als je flow wel gehaald wordt zal mss de omschakeling defect zijn. Het systeem draait om bij een defrost, en dat werkt dan niet meer bij jouw. (Waarschijnlijk)
Wat ook wel voorkomt is dat een externe vuilfilter is geplaatst en die kan ook verstopt zitten. Maar als het systeem nu helemaal niet meer werkt zou het zeker het gas kunnen zijn maar die druk is te meten door de installateur.
Ik heb de parameter op 45 graden gezet.
Ik heb daarnaast ook de vuilvilter gecontroleerd en beetje uitlaten lopen. Zit geen rotzooi in.
V.w.b. de Flow. Deze is waterzijde laten afgeregeld door Klimaat Techniek Nederland. De vvw is over de gehele begane grond en en omvat 13 groepen. Er ligt over > 200 m2 vvw op 10 cm als hoofdverwarming.
[ Voor 0% gewijzigd door wimalmere op 13-01-2026 19:21 . Reden: kleine aanpassing ]
En dan hebben ze niet de radiatoren ook meteen waterzijdig ingeregeld? Ik ben toch nog steeds wel benieuwd naar hoeveel flow per groep je hebt.
Ja 13 groepen maal 1.5 liter is maar 1170 liter je hebt er 1600 nodig, dus ben ook benieuwd wat de flow is. Maar denk dat je hier ook even door een professional naar moet laten kijken. Normaliter zit er 5 jaar garantie op je wpbalfnl schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 19:24:
En dan hebben ze niet de radiatoren ook meteen waterzijdig ingeregeld? Ik ben toch nog steeds wel benieuwd naar hoeveel flow per groep je hebt.
[ Voor 14% gewijzigd door hutsefrutsel op 13-01-2026 21:14 ]
Hier precies hetzelfde probleem, evenals vorige winter seizoen (toen zijn er ook onderdelen vervangen). Onze installateur heeft ook de truc met de koelleiding toegepast. Deze week stuurt Atlantic zelf een monteur, dus ik ben benieuwd. Wij draaien al vanaf kerstavond in de nood modus. Hebben enkel vloerverwarming. En een hele fijne houtkachel, nog nooit zo veel kuubs verstookt sinds we van het gas af zijnwimalmere schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:24:
Goedemiddag,
We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.
Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Waar kunnen we precies de minimale flow in de installatiehandleiding vinden?
Wellicht handig om in de openingspost te vermelden?
Edit:
Deze?
Wellicht handig om in de openingspost te vermelden?
Edit:
Deze?
[ Voor 59% gewijzigd door Audione0 op 13-01-2026 23:50 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
@balfnl heeft dat al keurig in de openingspost vermeld 😏Audione0 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:30:
Waar kunnen we precies de minimale flow in de installatiehandleiding vinden?
Wellicht handig om in de openingspost te vermelden?
Ik zou in ons geval met een 10kW versie op ±2050l/u moeten zitten.
De verdeler is een 9 groeps, 3liter per minuut. Dan kom ik aan ±1600l per uur.
Das te weinig als ik het goed begrijp?
De verdeler is een 9 groeps, 3liter per minuut. Dan kom ik aan ±1600l per uur.
Das te weinig als ik het goed begrijp?
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Ik volg dit topic al enige tijd en moet zeggen dat ik hier en daar best wel wat heb kunnen leren. Ook bij ons helaas was onze "installateur" gewoon een veredelde loodgieter die warmtepompen erbij is gaan doen. Zij wilden ons een 19kW installatie aansmeren maar ik heb gelukkig een 10kW door kunnen douwen (had zelf wat berekeningen gedaan).
Installatie van het systeem bestond uit aanzetten en vertellen dat hij werkt (thermostaat stond niet eens aangesloten). Heb 2 winters lopen klooien om de instellingen zo te krijgen dat de pomp deed wat ik wil maar ik moet zeggen dat deze winter we geen centje pijn hebben gehad. Temperatuur is super stabiel gebleven, zelfs bij de zeer koude nachten. Ik moet wel zeggen dat wij de temperatuur constant op 20 graden hebben staan.
Aanvoer temp is niet boven de 33 graden geweest en hoewel wij een redelijk groot oud enkelsteens huis hebben (we verwarmen ongeveer 160m2 van het huis, 60m2 vloerverwarming) valt het dus mee met isolatie.
Het is nog niet optimaal want we hebben helaas nog steeds een vloerverdeler met pomp. De installateur snapte ook niet dat ik deze wilde vervangen voor een pomploze. Dit staat op de planning zodra de winter periode voorbij is.
Ik wil gerust wat instellingen posten maar ieder huis is natuurlijk anders. Ik heb veel overgenomen vanuit tips in dit forum, enige puntje waar ik van afgeweken ben is het verwarmen van het tapwater. Deze cyclus draait bij ons 3x per dag een (3:00/13:00/20:00) zodat we altijd lekker warm water hebben. Wij zijn met 4 man thuis en er wordt in de ochtend en in de avond gedoucht/in bad gegaan. Op deze manier draait de warmwater cyclus ook niet zo lang want er hoeft niet super veel verwarmd te worden. Water is meestal binnen 30 minuten op temperatuur.
Installatie van het systeem bestond uit aanzetten en vertellen dat hij werkt (thermostaat stond niet eens aangesloten). Heb 2 winters lopen klooien om de instellingen zo te krijgen dat de pomp deed wat ik wil maar ik moet zeggen dat deze winter we geen centje pijn hebben gehad. Temperatuur is super stabiel gebleven, zelfs bij de zeer koude nachten. Ik moet wel zeggen dat wij de temperatuur constant op 20 graden hebben staan.
Aanvoer temp is niet boven de 33 graden geweest en hoewel wij een redelijk groot oud enkelsteens huis hebben (we verwarmen ongeveer 160m2 van het huis, 60m2 vloerverwarming) valt het dus mee met isolatie.
Het is nog niet optimaal want we hebben helaas nog steeds een vloerverdeler met pomp. De installateur snapte ook niet dat ik deze wilde vervangen voor een pomploze. Dit staat op de planning zodra de winter periode voorbij is.
Ik wil gerust wat instellingen posten maar ieder huis is natuurlijk anders. Ik heb veel overgenomen vanuit tips in dit forum, enige puntje waar ik van afgeweken ben is het verwarmen van het tapwater. Deze cyclus draait bij ons 3x per dag een (3:00/13:00/20:00) zodat we altijd lekker warm water hebben. Wij zijn met 4 man thuis en er wordt in de ochtend en in de avond gedoucht/in bad gegaan. Op deze manier draait de warmwater cyclus ook niet zo lang want er hoeft niet super veel verwarmd te worden. Water is meestal binnen 30 minuten op temperatuur.
Je haalt 78 procent van je flow en dat kan net maar het zou beter zijn om een buffer te laten plaatsen dan zal je systeem een heel stuk rust krijgen en stabiel worden.Audione0 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 00:04:
Ik zou in ons geval met een 10kW versie op ±2050l/u moeten zitten.
De verdeler is een 9 groeps, 3liter per minuut. Dan kom ik aan ±1600l per uur.
Das te weinig als ik het goed begrijp?
Mochten er mensen zijn die een buffervat overwegen kijk dan even op de site van warmtepompweetjes hier schrijven vakmensen op
En dan kom je erachter dat een vat parallel geplaatst zou moeten worden en niet in serie. In serie krijg je meer liters (wat ook helpt) en parallel krijg je meer flow maar ook een extra pomp wat weer een stuk duurder is.
En deze pomp ten alle tijden door de wp aangestuurd
En dan kom je erachter dat een vat parallel geplaatst zou moeten worden en niet in serie. In serie krijg je meer liters (wat ook helpt) en parallel krijg je meer flow maar ook een extra pomp wat weer een stuk duurder is.
En deze pomp ten alle tijden door de wp aangestuurd
[ Voor 9% gewijzigd door hutsefrutsel op 14-01-2026 09:44 ]
Wij hebben denk ik precies hetzelfde gehad. Nu met het warmere weer werkt alles weer..wimalmere schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:24:
Goedemiddag,
We hebben een Extensa Duo R32 8Kw. Vorige week kreeg de wp het niet meer warm.
We hebben een vrijstaande woning met op de beneden verdieping vloerverwarming (13 groepen) van ongeveer 200 m2 . Op de 1st verdieping nog 5 radiatoren (deze staan afgeschakeld met kranen).
De buiten-unit was woensdag (6-1) een bonk ijs. De buitenunit gebruikte nog maar 600 W en kon niet meer een defrost starten. We hebben de storingsdienst gebeld en deze kwam de volgende dag, De service monteur heeft de buiten-unit ontdooit. Hierna ging de wp weer aan het werk. Helaas de volgende nacht weer een bevroren unit. De code was 370-94 (thermodynamische bron Stoombewaking) en 370-11.
Wederom gebeld met storingsdienst en de monteur heeft de unit ontdooit en de unit tot leven gewekt.Contact opgenomen met Atlantic en die gaf aan dat er een sensor te dicht bij de koelleiding kan zitten (advies om deze ietwat verder weg te buigen). Atlantic stuurde een foto naar de monteur, Hoera dachten we probleem opgelost. Helaas niet. Weer bevroren en nu blijft de wp weigeren om aan het werk te gaan. de wp gebruikt max 600w.
Maandag weer storingsmonteur, deze heeft gekeken en is van mening dat het een tekort aan koudemiddel is. Daarnaast is hij van mening dat het buigen van de leiding door de installateur mogelijk de oorzaak is.
Geschtte kosten € 1.000 exclusief vervangen van de leidingen van buiten-unit naar binnnen.
Dat is een behoorlijk bedrag als het koudemiddel niet de oorzaak is maar bijvoorbeeld een kaart in de buiten- of binnen-unit.
Vraag iemand een idee / oplossing voor mij?[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Wat ik mij dan afvraag hoeveel flow heeft jouw systeem? Je kunt in de openingspost lezen waar je kunt vinden wat de flow moet zijn.esevr schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 10:51:
[...]
Wij hebben denk ik precies hetzelfde gehad. Nu met het warmere weer werkt alles weer..
Geef het 99 procent kans dat je bij geen stabiele temperatuur en slechte defrost runs de flow niet haalt die nodig is
[ Voor 15% gewijzigd door hutsefrutsel op 14-01-2026 11:13 ]
Ik heb een aantal screenshots van de Homewizard fase meter weten op te snorren van de afgelopen paar dagen, waaronder zaterdag en zondag waarbij het nog erg koud was en het moment dat het warmer buiten werd.hutsefrutsel schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:00:
[...]
Je haalt 78 procent van je flow en dat kan net maar het zou beter zijn om een buffer te laten plaatsen dan zal je systeem een heel stuk rust krijgen en stabiel worden.
Je ziet in de grafiek tijdens de koude dagen vooral de defrosts (plaatjes van zaterdag en zondag), en nu tijdens het relatief warmere weer, een stabiele warmtepomp (in mijn optiek). De overgang van defrots naar een rustige WP is duidelijk te zien.
Volgens mij moet ik me kwa flow er niet te druk meer over maken, en doet de WP precies wat ie moet doen.
Pics:
Afgelopen zaterdag:
:strip_exif()/f/image/Zhec1qLRN6qA6SCB8cMQCKDh.jpg?f=fotoalbum_large)
Afgelopen zondag:
:strip_exif()/f/image/6PXxXqeGOGLKZSf5pFQPYOai.jpg?f=fotoalbum_large)
Maandag:
:strip_exif()/f/image/q7EcfJq1wbm1b6Fp0VjUkOiv.jpg?f=fotoalbum_large)
Dinsdag:
:strip_exif()/f/image/g0WceVmnuigEDge1gBT1zqmN.jpg?f=fotoalbum_large)
Vandaag:
:strip_exif()/f/image/szhDOI94yVY0d2IeKWIEC5W4.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb nog wel een aanvullende vraag over het verwarmen van de sanitair watertank.
Hoe dien ik het klokprogramme in te stellen? Althans ik weet hoe het klokprogramma ingesteld dient te worden, maar ik wil weten vanaf welke tijd tot wel moment in tijd het tijdsprogramma ingesteld dient te worden. 2 uur of 3 uren bijvoorbeeld?
Er wordt elke dag gedouched (1 malig), de ene dag ik en de andere dag mijn vrouw, en we staan er per douchebeurt ongeveer 10 minuten onder
[ Voor 7% gewijzigd door Audione0 op 14-01-2026 13:50 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Ik weet niet of dit helpt maar onderstaand antwoord heb ik gekregen van Atlantic toen ik de vraag stelde over het tapwater.
Beste Martijn,
Ons advies is meerdere laadpunten in te stellen.
Bijvoorbeeld van:
2.00 uur tot 6.00 uur
13.00 tot 15.00 uur
20.00 -22.00 uur
Eco temperatuur op 40 °
Hysterese op 2°C
Max temperatuur op 54°C
Uitgangspunt is dat er s’ochtends en s’ avonds gedouched wordt.
Dan zouden deze instellingen er voor zorgen dat er veel meer water beschikbaar is.
Normaalgesproken kan een gezin van 4 personen voldoende water krijgen van een DUO warmtepomp.
Beste Martijn,
Ons advies is meerdere laadpunten in te stellen.
Bijvoorbeeld van:
2.00 uur tot 6.00 uur
13.00 tot 15.00 uur
20.00 -22.00 uur
Eco temperatuur op 40 °
Hysterese op 2°C
Max temperatuur op 54°C
Uitgangspunt is dat er s’ochtends en s’ avonds gedouched wordt.
Dan zouden deze instellingen er voor zorgen dat er veel meer water beschikbaar is.
Normaalgesproken kan een gezin van 4 personen voldoende water krijgen van een DUO warmtepomp.
Bij ons staat de warmtepomp op comfort tussen 13.30 en 16.30. Dan laadt hij op tot 50. De ecotemperatuur is 45 graden. Het tijdstip is gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de opbrengst van onze zonnepanelen. Daarnaast is dan de buitentemperatuur hoger dan 's nachts en kost het de warmtepomp minder energie om het water naar de juiste temperatuur te krijgen. En in de praktijk slaat hij buiten dat laadpunt niet aan.
Weet je welke onderdelen zijn vervangen?leon1e schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:06:
[...]
Hier precies hetzelfde probleem, evenals vorige winter seizoen (toen zijn er ook onderdelen vervangen). Onze installateur heeft ook de truc met de koelleiding toegepast. Deze week stuurt Atlantic zelf een monteur, dus ik ben benieuwd. Wij draaien al vanaf kerstavond in de nood modus. Hebben enkel vloerverwarming. En een hele fijne houtkachel, nog nooit zo veel kuubs verstookt sinds we van het gas af zijn.Ik hou jullie op de hoogte.
Heb je zelf contact opgenomen met Atlantic?
Misschien kan de monteur ook even bij ons langskomen (Provincie Groningen).
Dan zou je temperatuur van de stooklijn bij -10 nog iets omlaag kunnen. Dan blijf je wat dichter bij de ingestelde temperatuur
Ik zat inderdaad te spelen met deze tabel, wilde eerst de curve toepassing gebruiken, omdat hij bij -10 afgelopen week krap de 20 haalt in huis en nu ongeveer een graad erboven zit. Mocht dat niet werken, zet ik de -10 een graad omlaag.balfnl schreef op zondag 18 januari 2026 @ 10:16:
Dan zou je temperatuur van de stooklijn bij -10 nog iets omlaag kunnen. Dan blijf je wat dichter bij de ingestelde temperatuur
Even een tip maar je zult dit vast al wel weten maar Als je met het inregelen de invloed niet op 10 procent zet, ga je hem nooit goed ingesteld krijgen.dwlindeboom schreef op zondag 18 januari 2026 @ 10:56:
[...]
Ik zat inderdaad te spelen met deze tabel, wilde eerst de curve toepassing gebruiken, omdat hij bij -10 afgelopen week krap de 20 haalt in huis en nu ongeveer een graad erboven zit. Mocht dat niet werken, zet ik de -10 een graad omlaag.
[Afbeelding]
balfnl schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:57:
[...]
Een update:
De service monteur is langs geweest en er is contact geweest met Atlantic.
Geconstateerd is dat de Druksensor in de buiten-unit kuren vertoont. Als deze vast wordt gehouden door de monteur gaat de unit weer aan aan het werk. De unit gaat naar een verbruik van 2700 watt. Een lager
Gebruik dan voorheen en een max temperatuur van 26 graden. De vraag is 45 graden. Bij loslaten schakelt de fan langzaam naar uit en wordt er nog maar 10 w gebruikt. Er gaat een nieuwe sensor geplaatst worden.
Ik zou zowat denken dat je niet genoeg warmte uit je huis trekt om fatsoenlijk een defrost uit te voeren. Wat dat betreft vind ik het argument van de installateur zo gek niet (maar ik ben geen installateur verder).
Maar wat ik eerst zou checken is dit: Het zou kunnen dat je onvoldoende flow in je systeem hebt waardoor er onvoldoende warmte uit het huis onttrokken kan worden. Maar dat ligt aan de inregeling van je verdeler. De 5 dicht staande radiatoren helpen hier overigens ook niet bij. Die zou je ook (een stukje) kunnen opzetten als test.
Hoeveel liter/minuut gaat er per groep door je vloerverwarming? Dat zou je op de verdeler moeten kunnen zien.
Ah! Fijn dat er een duidelijke oorzaak is gevonden
De installateur wist nog dat we de kit geinstalleerd hadden en adviseerde nu die er maar weer uit te halen. Kit wekte wel. De WP maakt nu merkbaar meer geluid. Maar liever een warm huis en meer geluid dan stille kou
[ Voor 16% gewijzigd door netman op 21-01-2026 10:05 ]
Goedemiddag,
Nu de buitentemperaturen beginnen te stijgen, merk ik dat de warmtepomp significant minder verbruikt, wat uiteraard positief is. Wel constateer ik dat de warmtepomp tijdens de warmere uren enigszins (klein beetje) begint te pendelen en niet voor een langere periode volledig uitschakelt.
Ik kan de warmtepomp handmatig uitschakelen en uitsluitend het sanitair warm water laten verwarmen, maar mijn voorkeur gaat ernaar uit dat de warmtepomp automatisch stopt met verwarmen wanneer de buitentemperatuur hoog genoeg is, zonder dat ik hier handmatig voor moet ingrijpen.
Momenteel is de warmtepomp als volgt ingesteld:
- Bij –10 °C: 35 °C
- Bij +20 °C: 19 °C
- Omgevingsinvloed: 10
- Binnenthermostaat: 20 °C
Mijn vraag is of het, om de warmtepomp volledig te laten uitschakelen voor langere tijd, noodzakelijk is om de ingestelde temperatuur bij +20 °C verder te verlagen zodat er een uitschakeltrigger ontstaat?
Nu de buitentemperaturen beginnen te stijgen, merk ik dat de warmtepomp significant minder verbruikt, wat uiteraard positief is. Wel constateer ik dat de warmtepomp tijdens de warmere uren enigszins (klein beetje) begint te pendelen en niet voor een langere periode volledig uitschakelt.
Ik kan de warmtepomp handmatig uitschakelen en uitsluitend het sanitair warm water laten verwarmen, maar mijn voorkeur gaat ernaar uit dat de warmtepomp automatisch stopt met verwarmen wanneer de buitentemperatuur hoog genoeg is, zonder dat ik hier handmatig voor moet ingrijpen.
Momenteel is de warmtepomp als volgt ingesteld:
- Bij –10 °C: 35 °C
- Bij +20 °C: 19 °C
- Omgevingsinvloed: 10
- Binnenthermostaat: 20 °C
Mijn vraag is of het, om de warmtepomp volledig te laten uitschakelen voor langere tijd, noodzakelijk is om de ingestelde temperatuur bij +20 °C verder te verlagen zodat er een uitschakeltrigger ontstaat?
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Je kunt de warmtepomp ook laten uitschakelen bij een bepaalde buitentemperatuur dit kun je instellen staat standaard op 18 graden volgens mij maar had dat zelf op 16 graden gezet.
ok, top en inmiddels gevonden welke instelling het is.hutsefrutsel schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 15:36:
Je kunt de warmtepomp ook laten uitschakelen bij een bepaalde buitentemperatuur dit kun je instellen staat standaard op 18 graden volgens mij maar had dat zelf op 16 graden gezet.
Config.Verwarm./Koel-->T buiten overgang zomer op 15 graden gezet en de WP ging indd direct uit.
Nog een andere vraag, en ik weet niet zo goed welke ik instelling aangepast heb.
Elke keer als er gedouched wordt, wordt het sanitair water direct opgewarmd. Maar dit wil ik niet.
Op de ingestelde tijd gebeurt dit nl ook al en dat is meer dan genoeg.
Waar kan ik dit aanpassen? Het heeft nl altijd goed gewerkt, maar ik weet alleen niet meer welke instelling dit is :)
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Waarschijnlijk heb je dan de eco temperatuur te hoog staan? Die zou ik zelf rond de 40 graden zetten.
[ Voor 26% gewijzigd door hutsefrutsel op 25-02-2026 17:34 ]
Nog even voor degene die niet weet wat de eco temperatuur doet: stel je tapwater staat op 48 graden, de hysterese staat op 5 graden dus dan begint de tapwater run bij 43 graden volgens de tijd in de eventuele timer die je hebt ingesteld. Nu heb je ook de eco temperatuur van het tapwater, deze werkt buiten de timer om en moet je dan ook buiten de hysterese zetten anders gaat hij dag en nacht tapwater maken op de ingestelde eco temperatuur. Als je deze dan op 40 graden zet zal het tapwater nooit kouder worden dan 40 graden. Maar je zou hem natuurlijk ook op 42 graden kunnen zetten in dit voorbeeld dan kom je niet onder koud water te staan 🤓hutsefrutsel schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 17:28:
Waarschijnlijk heb je dan de eco temperatuur te hoog staan? Die zou ik zelf rond de 40 graden zetten.
[ Voor 13% gewijzigd door hutsefrutsel op 26-02-2026 12:50 ]
Interessant, maar is de eco temperatuur dan niet onderhevig aan de hysterese? Ik heb geloof ik een eco temperatuur van 45 en een hysterese van 5. Ik was in de veronderstelling dat hij dan (buiten de ingestelde tijd) pas gaat opwarmen als de watertemperatuur 40 graden is.
Nee voor zover ik het weet kijkt hij niet naar de hysterese en brengt hij het water buiten de timer tijden op die temperatuur. Maar probeer het even uit. Kon er zelf niets over vinden in de handleiding.
Heb mijn appartement verkocht dus ik kan niets meer uit testen………
Zelf had ik dit overigens uitgeprobeerd en ben toen tot deze conclusie gekomen. Maar had niet de uitlees apparatuur die ik soms hier voorbij zie komen.
Heb mijn appartement verkocht dus ik kan niets meer uit testen………
Zelf had ik dit overigens uitgeprobeerd en ben toen tot deze conclusie gekomen. Maar had niet de uitlees apparatuur die ik soms hier voorbij zie komen.
[ Voor 36% gewijzigd door hutsefrutsel op 27-02-2026 09:38 ]
Zal de eco temperatuur eens omlaag schroeven
kijken wat hij doet.
Als de binnen temperatuur bij warmere dagen doorschiet dan moet je de temperatuur bij plus 20 laten zakken dus bv op 19 graden zetten en de min10 niet aanpassen. Ook is het verstandig om de wp bij een bepaalde buiten temperatuur te laten stoppen, standaard staat dit op 18 graden, dit zou ergens tussen de 14 en 17 graden goed kunnen werken. Dit is even afhankelijk van de isolatie van je woning en evt ramen op het zuiden.dwlindeboom schreef op zondag 18 januari 2026 @ 10:56:
[...]
Ik zat inderdaad te spelen met deze tabel, wilde eerst de curve toepassing gebruiken, omdat hij bij -10 afgelopen week krap de 20 haalt in huis en nu ongeveer een graad erboven zit. Mocht dat niet werken, zet ik de -10 een graad omlaag.
[Afbeelding]
[ Voor 14% gewijzigd door hutsefrutsel op 07-03-2026 08:36 ]
@hutsefrutsel ik ben nog aan het kijken naar een buffervat. Naast dat de installatie behoorlijk prijzig is, heb ik nog een twijfel puntje over de manier van aansluiten. Het wordt sowieso parallel, maar dan heb je nog verschil tussen een 2-pijps aansluiting en een 4-pijps aansluiting. Warmtepomp-weetjes heeft een voorkeur voor 2-pijps, de installateur gaf in eerste instantie 4-pijps aan, maar bij navraag gaf hij aan dat 2 pijps ook kon. Wat zou jij adviseren en waarom?
Ja zou zelf voor een twee pijps gaan, en de extra pomp zo aansluiten dat je de keuken extra flow kunt geven en mss een flow meter voor beneden en boven apart zodat je de verdiepingen beter kunt inregelen.balfnl schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 20:12:
@hutsefrutsel ik ben nog aan het kijken naar een buffervat. Naast dat de installatie behoorlijk prijzig is, heb ik nog een twijfel puntje over de manier van aansluiten. Het wordt sowieso parallel, maar dan heb je nog verschil tussen een 2-pijps aansluiting en een 4-pijps aansluiting. Warmtepomp-weetjes heeft een voorkeur voor 2-pijps, de installateur gaf in eerste instantie 4-pijps aan, maar bij navraag gaf hij aan dat 2 pijps ook kon. Wat zou jij adviseren en waarom?
/f/image/aWR6JVg7GJMYQzie8z1oXcPy.png?f=fotoalbum_large)
@balfnl Bij deze opstelling zal( als je de twee pompen goed inregelt op elkaar) de flow ideaal zijn. Er zal dan niet meer water naar de buffer gaan als nodig is en bij een defrost zal hij flink verbruik uit de buffer halen waardoor er niet veel warmte uit je woning onttrokken wordt.
Voor zover ik het weet kun je de retour sensor van alfea niet verplaatsen of er eentje bij plaatsen ( wat bij de meest warmtepompen wel kan) dus daar zul je wat verliezen. Maar mss kan je installateur hier een antwoord op geven. (Mss is dit wel mogelijk)
Als de wp begint gaat hij bij deze opstelling ook koud water omtrekken uit je buffer en mengen met de retour (maar ook warm water toevoegen aan je buffer via de aanvoer) zodra je buffer en de rest van je verbruikers de gewenste (ingestelde temperatuur) bereikt heeft zal hij stoppen en daarna met de ingestelde post circulatie de buffer eerst weer leeg maken ( warmte onttrekken) waardoor je een veel langere stilstand van je compressor krijgt. Hoop dat ik het zo een beetje duidelijk heb gemaakt.
[ Voor 39% gewijzigd door hutsefrutsel op 15-03-2026 21:48 ]
Haha, dat is hetzelfde plaatje wat ik naar de installateur gestuurd had 😂. Zal eens vragen hoe dat zit met die sensor.
Hoe de retoursensor trouwens? Want in het schema zie ik alleen een externe sensor op de vertrekleiding
Hoe de retoursensor trouwens? Want in het schema zie ik alleen een externe sensor op de vertrekleiding
[ Voor 30% gewijzigd door balfnl op 15-03-2026 22:01 ]
Ja dat zou ik zeker even doen. Het probleem zit hem erin dat je ook een besturingssysteem voor je externe pomp nodig hebt, als de wp de post circulatie inschakelt zou je interne pomp stil moeten staan en je externe pomp moeten rond pompen en dan zou je sensor verplaatst moeten worden. Waardoor je buffer volledig leeg getrokken wordt.balfnl schreef op zondag 15 maart 2026 @ 21:49:
Haha, dat is hetzelfde plaatje wat ik naar de installateur gestuurd had 😂. Zal eens vragen hoe dat zit met die sensor
Zelf ben ik bij de alfea deze extra instellingen niet tegen gekomen en denk dan ook dat dit er ook niet op zit. Maar dat zou je installateur moeten weten. En als dat er niet op zit kun je beter voor de serie schakeling gaan.
[ Voor 20% gewijzigd door hutsefrutsel op 15-03-2026 22:10 ]
Ik heb het nagevraagd over support voor parallele aansluiting, ik zal laten weten wanneer ik reactie heb.
N.b. ik heb in overleg met Jeep een name change van het topic aan gevraagd naar Atlantic Alfea Extensa ervaringen
N.b. ik heb in overleg met Jeep een name change van het topic aan gevraagd naar Atlantic Alfea Extensa ervaringen
titelfix
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Hij staat nu inmiddels een weekje op 42 in plaats van 45 en vooralsnog geen koud water gehad met douchen. Het lijkt er dus niet op dat de eco temperatuur beïnvloed wordt door hysterese.balfnl schreef op maandag 2 maart 2026 @ 11:19:
Zal de eco temperatuur eens omlaag schroevenkijken wat hij doet.
@hutsefrutsel Het antwoord vanuit Atlantic
Nou, daar zijn we dus ook mooi klaar mee. Dan een vat serieel in de retour + bypass?Bedankt voor uw vraag.
Het is niet mogelijk om externe pompen aan te sturen.
Was er al bang voor, ja serieel in de retour en zonder bypass of met bypass als je groepen af gaat sluiten met een naregeling.balfnl schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 15:18:
@hutsefrutsel Het antwoord vanuit Atlantic
[...]
Nou, daar zijn we dus ook mooi klaar mee. Dan een vat serieel in de retour + bypass?
Vandaag nog even besproken met de installateur. Zoals de warmtepomp nu draait, draait hij stabiel zonder dat hij gaat pendelen. Draait hij economisch gezien het meest rendabel? Nee, dat niet. Maar een vat extra installeren is een beste investering die we er vermoedelijk nooit meer uit gaan halen. Dus we laten we het voorlopig voor wat het is.
Helemaal duidelijk. Heb natuurlijk geen overzicht van jouw installatie maar als ik het goed heb blijft jouw beneden verdieping achter qua temperatuur mss kun je de flow beneden t.o.v. boven beter verdelen zodat hier meer flow naar toe gaat? Is vaak een kleine aanpassing die zomaar een hele verbetering kan opleveren. Vaak helpt het al om haakse bochten te vervangen voor ronde bochten.balfnl schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 20:58:
Vandaag nog even besproken met de installateur. Zoals de warmtepomp nu draait, draait hij stabiel zonder dat hij gaat pendelen. Draait hij economisch gezien het meest rendabel? Nee, dat niet. Maar een vat extra installeren is een beste investering die we er vermoedelijk nooit meer uit gaan halen. Dus we laten we het voorlopig voor wat het is.
[ Voor 4% gewijzigd door hutsefrutsel op 21-03-2026 11:08 ]
Yes, valt nog wel wat te halen denk ik. Eerst nog eens de thermostaat verplaatsen naar beneden. Dat gaat ook betere resultaten geven denk ik
:strip_exif()/f/image/qNHh7SyRTiKSPOeyW9Es3oeK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GQkcbKhpcrVAaRywCQr5nJgo.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MATanBuj9ygsJDdKjADxZPXQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Ooj7qjWvg0RqKNSe2LYh5JHq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/H2czmA2h4gd4KmynJ1FuxRZg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GrwBp2m3c4gmsFrCQ5CNM2GG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WD9W18WX4bfKBQoZTfeNJhmd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/W9oaegOCqT9F7u3dU1RkCAHw.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/uNkx2ou3XSIRLwDrmPYR2dHl.png?f=fotoalbum_large)