Atlantic Alfea Extensa ervaringen

Pagina: 1 2 3
Acties:

Onderwerpen


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Mede-auteur:
  • balfnl
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:45

balfnl

Welkom in wat inmiddels het grote Alfea Extensa AI R32 topic is geworden. Deze topic start is een een work in progress waar we zoveel mogelijk tips in gaat zetten voor het optimaliseren van de intstellingen, zodat deze zo zuinig en efficiënt mogelijk draait.

Het instellingen van de warmtepomp

Voor het aanpassen van nagenoeg alle relevante instellingen voor het optimaliseren van de warmtepomp heb je toegang nodig tot het installateursmenu. Dat zit gelukkig niet verstopt achter toegangscodes, maar is te benaderen door de menu knop ingedrukt te houden en vervolgens de draaiknop een kwartslag met de klok mee te draaien.
Handleiding
De installatiehandleiding van de warmtepomp kan je hier vinden:

https://atlanticclimate.n...-Alfea-Extensa-AI-R32.pdf (zowel de Duo als de reguliere variant)
De installatie zelf
Voordat het zin heeft om te gaan spelen met de instellingen van de warmtepomp zelf is het van belang om te kijken of de installatie zelf correct uitgevoerd is. Helaas hebben we gemerkt dat dit niet vanzelfsprekend is. Een aantal veel voorkomende fouten zijn:
  • Het gebruik van oude/verkeerde verdelers. Bij een warmtepomp is het van belang dat er gebruikt gemaakt wordt van open/pomploze verdelers. De warmtepomp moet zelf het water rond kunnen pompen
  • Een niet ingeregeld afgiftesysteem. Het is sinds 10 maart 2020 al verplicht om bij het vervangen van een CK-ketel, het plaatsen van een warmtepomp of het vervangen van meer dan 30% van de radiatoren het systeem waterzijdig in te regelen. De realiteit is dat dit lang niet altijd gebeurd. Voordat je met het wijzigen van de instellingen van de warmtepomp aan de gang gaat is het van belang om te kijken of dit gebeurd is, en zo nee, om dit zelf te doen.
Waterzijdig inregelen
Voordat we aan de gang gaan met het daadwerkelijk aanpassen van de instellingen van de warmtepomp is het van belang de installatie waterzijdig in te regelen. Het waterzijdig inregelen van de installatie verhoogt het comfort in huis en kan op zich zelf al zorgen voor een kostenbesparing.

@ThinkPad heeft hiervoor een uitgebreide handleiding geschreven in het Gas besparen door middel van CV tuning topic. Dat topic gaat uiteraard over CV-ketels, maar de principes zijn hetzelfde. Hij heeft het daar voornamelijk over voetventielen. In het geval van vloerverwarming kan je de flow instellen door middel van de flow meters. Ook kan je op Youtube allerlei video's vinden over waterzijdig inregelen.
De zin en onzin van buffervaten
In het Lucht/water warmtepomp topic is al het een en ander geschreven over de zin en onzin van buffervaten. In het geval van de Alfea Extensa komt daar nog iets bij. Er zijn over het algemeen twee manieren om warmtepompen van een buffervat te voorzien: Via een seriële aansluiting of een parallelle aansluiting.
  • Een seriële aansluiting is om de waterinhoud van het systeem te verhogen, mocht je afgifte systeem niet voldoen aan aan minimale eisen van de warmtepomp
  • Een parallelle aansluting kan onder andere dienen om warmte te bufferen in het vat, waardoor de warmtepomp langere runs draait en daarmee efficiënter kan draaien.
Deze discussie is bij dit type warmtepomp echter snel klaar: Een parallelle aansluiting vereist een mogelijkheid om een externe pomp aan te kunnen sturen (standaard nodig bij een parallelle aansluiting) en die heeft deze warmtepomp niet. De enige optie is een serieel geplaatst buffervat. De benodigde grootte van een buffervat is dan minimum systeeminhoud - inhoud afgifte circuit = grootte van de buffer
Veel voorkomende problemen
Help! Het wordt niet warm genoeg in huis
Er zijn, zeker met koud weer in combinatie met sneeuw zoals begin januari 2026, verschillende mogelijke oorzaken waardoor je momenteel de gewenste binnen temperatuur niet haalt.

Onvoldoende flow
Een warmtepomp werkt anders dan een CV en met veel lagere watertemperaturen. Om toch voldoende warmte af te kunnen geven is het van belang dat de warmtepomp genoeg water kan rondpompen door het systeem (flow). De exacte hoeveelheid flow is afhankelijk van het vermogen van je warmtepomp. Dit is te vinden op pagina 7 van de handleiding: Begin van het hydraulisch circuit Δt=4°C (nominale omstandigheden). We gaan hierbij uit van de delta t=4, omdat dit het dichts bij de ideale delta t voor een warmtepomp ligt.

Twee mogelijke oorzaken hiervoor zijn een niet waterzijdig ingeregeld systeem, waardoor er onvoldoende flow is en een andere mogelijke oorzaak is een systeem waarbij het gebruik gemaakt wordt van naregeling (bijvoorbeeld thermostaatknoppen), zonder dat er een (parallel) buffervat is toegepast. Over waterzijdig inregelen hierboven meer. In het geval van naregeling zonder buffervat is het een kwestie van meer groepen open zetten.

Onvoldoende capaciteit van de warmtepomp
Als het systeem voldoende flow heeft, maar de ingestelde temperatuur wordt nog steeds niet gehaald, is het tijd om verder te kijken. In dat geval is Instrumentenpaneel (pagina 62 van de handleiding) een goed hulpmiddel en dan specifiek deze waarden:
  • Generator: Het vermogenspercentage waarmee de buitenunit aan het werk is. 16% is het minimumvermogen van deze warmtepomp en 100% uiteraard het maximum vermogen
  • Ingestelde ingangswaarde: De temperatuur die de warmtepomp wil wegsturen op basis van de stooklijn en, indien Invloed omgevingstemperatuur hoger dan 0% staat, de ruimtetemperatuur.
  • Vertrek T: De temperatuur die het water daadwerkelijk heeft
  • Elek. bijverwarming: Of de elektrische bijverwarming ingeschakeld is of niet
Dan zijn er de volgende situaties mogelijk:

De ingestelde temperatuur is gelijk aan Vertrek T en de generator draait niet op 100%
In dit geval kan de buitenunit harder draaien. De eerste stap is het verhogen van de watertemperatuur bij -10. Hoe je dat doet vindt je op pagina 56 van de hierboven gelinkte handleiding. Let ook op dat Vertrek T max hoger of gelijk staat dan deze waarde Stel "Vertrek T op -10" bijvoorbeeld 2 graden hoger in. Schakel nu de warmtepomp 15 seconden uit en schakel hem daarna weer in.

De ingestelde temperatuur is hoger dan Vertrek T en de generator draait op 100% en de elektrische bijverwarming uit
Als de elektrische bijverwarming nog niet meewerkt is het mogelijk om deze eerder te laten inspringen (pagina 61 van de handleiding). Atlantic adviseert om deze waarden op de standaardwaarden te laten staan, zijnde:
  1. Toelating als T. ext. : 7graden/li]
  2. Regeling van de omschakeling: 100 Cmin
De tweede waarde kan je aanpassen naar een lager getal om ervoor te zorgen dat het elektrische element eerder gaat werken.

Onderhoudspartijen

Hier onder volgt een overzicht van partijen die onderhoud aan de Alfea Extensa doen. Heb je aanvullen stuur @balfnl even een DM. Dan kunnen we het overzicht bijwerken.

Het bericht waarmee het allemaal begon

Ik heb sinds vorige week een Alfea Extensa Duo A.I. R32 10Kw en ben benieuwd naar o.a. ervaringen, instellingen, verbruiksgegevens etc. van andere gebruikers met dezelfde of vergelijkbare warmtepompen.
Ik ben nieuw en heb al vrij veel doorgelezen maar kan weinig vinden over onderlinge vergelijkingen, instellingen en verbruik. Ik besef dat dit van een aantal factoren afhankelijk is.

Gegevens woning:
Bouwjaar 1998
Vloeroppervlakte beneden +/- 100 m2
Vloeroppervlakte boven +/- 80 m2 waarvan de helft van de ruimte open staat.
Zolder geen verwarming
Inhoud woning 720 m3

De eerste 2 dagen moest de warmtepomp flink aan het werk om het huis/vloer op temperatuur te krijgen en waarbij de elektrische bijverwarming ook ingeschakeld moest worden ( zie bijlage vrijdag 20-jan. en zaterdag 21-jan)
Verbruik vrijdag voor Verwarming 80 Kw en zaterdag 40 Kw.

Zondag draait de WP tussen de 1500-2000 W in de nacht en ging rond de klok van 11.30 uur uit en om 16.00 uur ging deze vervolgens weer aan. Verbruik zondag +/- 35 Kw alleen voor verwarming.
Vandaag (maandag) draait deze rond de 1500 W en kan het huis prima op temperatuur houden, sterker nog de temperatuur stijgt naar 20,8³C en de WP blijft draaien. Waarom dit zo is kan ik niet verklaren. Weet iemand waarom dit zo is ?

Thermostaat ingesteld op 20³C maar schommelt tussen de 20.5³C en 20.9³C. Waarom dit zo is begrijp ik niet, misschien dat iemand daar antwoordt op heeft. Gistermiddag toen de warmtepomp weer aansloeg om 16.00 uur was het 20.5³C en deze staat nu op 20.8³C.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/djF9qL4kwJoce5acwbHYt6yWuEc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ncQYuGDtaRgRCk6KiiWqCQ0c.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyAm5wsO4MpOBcHT2eU62R-rKP0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eXV2wXisqe4izRBq7B7XE7hj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wj4CGvdoEXx8Yum8QP9Y0r3FSHI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D0EJfMfb0vfPrg1VfOECeaHl.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HuisfmdPfuhXAW_A7HLDVg7ebFE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qi138szKkHdEx48MUaZbto2p.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/88iSlcPl0d3K8_rKedOs1e_nIlo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GYEkn7tFcbbuo9jG84x738Rx.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 97% gewijzigd door balfnl op 23-03-2026 13:43 ]


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nu_WtNtLXQuy1ipUJRU3lVeqpQY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UqCLojAh3e0C0qt7HdetL02Q.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_vAPUWnIOZmCIfDPKuCQF2po9A8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YsiORGzPjeFFA2CNvduLjtMP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E1DcpkRfmkxPuTKfQn5IgSXr1aI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u3eibs5VzxDaaYwmUNI3szHZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BIUdS-iX2CYO1BNhOuWR41IgmpU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UWvr39bFZNsDeELujOMs5R8F.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g2f4C4NGu9e96bfsHEraKRW86X8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D9EqE5PjJjGMPCX4y6Ae5914.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ERADWM-3psz0Yga8jZXecrVtN90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SqOUtMyezA3vvV7fU9ioo57q.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SdYgyJN-hlykpmjREX7sdBNn-Bs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GiQRg4mCjg2ydUJY0td5E6yu.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
@Udo71

Hoi Udo,

Het verbruik voor verwarming ligt een stuk lager dan bij mij 168 kWh voor februari terwijl wij hier 480 kWh hebben verbruikt. De waardes die je uit de App haalt is daar het verbruik van jou zonnepanelen al af die je overdag verbruikt maar niet teruglevert aan het net als de zon schijnt ?
De temperatuur in Januari en Februari was redelijk vergelijkbaar maar toch verbruik je in Jan. fors meer t.o.v. Febr.
Ik haal het verbruik uit de Unit die binnen staat.
Ik lees in de handleiding dat je de WP kun inregelen door de vertrektemperatuur of regeling door helling. Volgens mij is de WP van ons ingesteld op Regeling door helling. Invloed omgevings T° 30%, Vertek T° op -10 staat op 34°C. Curve staat op 0.5 en verschil op 0.0°C. Vertrek T° max 37°C en min 17°C.
Uurprogrammering verwarming / koeling staat op fabrieksinstellingen 6.00-22.00 uur. Wat dit doet met de werking van de WP weet ik niet want de WP houdt de temperatuur constant op zo'n 20.8°C. Heb niet de indruk dat het tussen 22.00-6.00 kouder in huis wordt want de WP draait in de nacht, vooral als het koud is, de hele nacht gewoon door.
Ik zie dat er geen uurprogammering voor de SWW in staat.

Hier een paar screenshot van de instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9gBuCAp2WKoffUjf3cnrjC95cEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oZ3myyhJcJLNgKFX5bfswP5w.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MG0D72IjB2BLjvqAyzw08l9hSWM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DI8JPydCRUs01p4xaEev0N32.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TZiJsP6vs5ARewPRdYGoPjr7UFE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W6EUOT3jwkjunkCgFCYANVF7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lto5GcQIhiuVwQ8KxD9Gjas7yjY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4gUqdyrQrY8f4z3iG4TCC9W0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zDT5qJq4SqSHLD0b7fm2dhdXw1o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UqjZaeIrTvFOIU0DWtksYlo8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GgtkiycX3_3eNA_BY1Ne_PMU8b8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IYjILqMbesYEg78MBpdiPiTU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AjEh6aDplnr_NC7a-f6hYtyRXtU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9SLW8ZH6BjP5WQzt6q7rRdZW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eq0CFIRhIr1W0LwelzisQO1mWNI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9tfa9boPrVwXMIykuFSZhNZh.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
@Udo71

Volgens mij heb ik deze dan nu zo goed ingesteld zoals jij aan geeft.

Als ik de kamer op 21°C wil hebben moet ik de T° Comfort instellen op 21°C ?
En wat doe ik dan met T°C Eco, deze staat nu op 15°C ?
Moet ik ook nog wat aanpassen in Programmering voor verwarming ?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qPgDJuV_3kWi-ejj5lZ2ty_6SJg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5qXm1toIZvnpReDM8HCZmhZ5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lto5GcQIhiuVwQ8KxD9Gjas7yjY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4gUqdyrQrY8f4z3iG4TCC9W0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zDT5qJq4SqSHLD0b7fm2dhdXw1o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UqjZaeIrTvFOIU0DWtksYlo8.jpg?f=fotoalbum_large

  • Andre16v
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 16-02 13:11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-CBiM0YZAsi04DCksAUTRXZtZxw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PTG6jK6AjzoJ5ja1KQ9oIyN0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u80SSDnwnjTbjvCOVklb0U7ykbg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DiH08sOCtpLsxvd3iquzY89R.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MRuuTHnIhsohkxmZcpcqe3aH_gc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fD6SxDaiQcfyQxeM4PUThSBI.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9shZ4hR9XOs4zOS3mb_uaItj8zw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E3awNywWd2fWOgP4W82qifoB.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qxIIRE7csOlJDibvpa2Rs92I54M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dq8l37J0xP8i8zW58Qf5mP0g.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yfOrgCfSfq_xiNY9wa0ICgChrKs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S1HZsHZTikjetepLREumtqNJ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yt9-nKQs5FAn48PRM1ZM4NUGkNs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hpXUBqwtrGgWfuRmw0fBGYY3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3DpOt1--Fy-_NnZvkWsr3-UFwwk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0CjTannNlf8ksKNARRHmZZSV.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Mijn oude instellingen voor verwarming :

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9gBuCAp2WKoffUjf3cnrjC95cEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oZ3myyhJcJLNgKFX5bfswP5w.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MG0D72IjB2BLjvqAyzw08l9hSWM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DI8JPydCRUs01p4xaEev0N32.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TZiJsP6vs5ARewPRdYGoPjr7UFE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W6EUOT3jwkjunkCgFCYANVF7.jpg?f=fotoalbum_large

  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N0U63A7zE_xDv1YhUJgeCUZXMjU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HMWAXBtXxP948DjQpkm3oPFi.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQ8QrLfsoi6i5ePeS--_Nb_L4g8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ul3uAzJy66AHuknhCLoxLPeh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3f_1XMF2eCWzRT3P9VFXdglMF2k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l9aKdehWdzjOEXLkAOQET7e9.jpg?f=fotoalbum_large

  • Andre16v
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 16-02 13:11
@Udo71

Heb jij deze instellingen ook in het menu? Zo ja welke instellingen heb je daar? ( zie foto's)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bfsu1j1WQpQ22ODjK6ZXk0ojj7A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xOwHatpVL95IuSrPzU4MAkFu.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ccVOepkO88MloGjHJhbFa75KFQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eM6SQXf0wNsXJk3swK0n8qW9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o4F637-AfO6UGtZ9B8UVNoyHZdE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X7zkzzHGYQpagdbFYpmb86mU.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KmELOevPZUstCF6mePB0GeBLPdI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ouah0iD0SDPHVgpE8IFmqOsd.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Andre16v
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 16-02 13:11
@Udo71
@Jeep

Hebben jullie ook deze instellingen zoals op de foto's? Met bijverwarmen en software versie?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wUvsuLF70nyMA5rzJcv_GaVsWmQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W0W4DoWJCXXtzGiVOJ8W7yO6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WTwro7GugwBJJD2cINt7hNwHdu4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kn8LVGBIZSstRZ1XZVRGa4d1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GiMiBQEAP5nnT-B8sqJi29jNVdc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/260wyry75CypAbUvw4axWpbp.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FDGyS6ngJ6QM4sWDUPA6Waj9jXA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VkRzrxsTLSa8e6YO5ShQW6OM.jpg?f=fotoalbum_tile

  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e94NgeMJVPctWI8gC0PiTbkW3bA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OQz0yIj5KBam0oVtcbAdRlSl.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MAsuAJwWU0PbWcpdEryUuy5Jd6A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RBvqU5FjSFMwa0zV4KY4JRzi.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C3Q-6SMACmGjDF1Gqsq7IFeMYso=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xTKu4HlDy0NdoALSXfzDLarC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjwbqCVau_5F0YQKi-bFvgbHz9Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9KvkqL2f5dL0DyY3RiD5aOMb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rVJ96SXkK1Jhuj44dlsyb-cqE2s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SodxfK6znhDIHkgVzbj12Bc9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ep6I99M1iXZ2A9eq27057g4bq3Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jMKKITCoLDW7OhGuu62pcrOL.jpg?f=fotoalbum_large

  • Andre16v
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 16-02 13:11
Jeep schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 13:24:
@Andre16v jij hebt deze onlangs op 100% gezet als ik het terug lees.

Hoe bevalt dit qua temperatuur en hoe is het verbruik ?
Zou je evt. jou instellingen kunnen delen ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jk-9sjlg1HJF67zWlDrNA-O2ctU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nKJK67lwSLJ7I7YH3KueHMfv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BJ9vhbupiH4hvy_YS1YpTY5tUS4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ty8jtGKL0Oy9bHxgMBtOaTae.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zy6LWOiQ50meH9raNapALfMmZEg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3jrwoQpAEsrYwN6pojsxeitG.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C8L9W2VLoO5seyQbaI2jRDZIE3k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FAiMi1pNl88c8VAUXRFEY6Uw.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31xevwbYqnra8dhhvQ5Dq6dC8LQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kTgGcYuf0K45ev2DXyLcifxI.jpg?f=user_large

Verbruik nagenoeg gelijk (foto verschil 1 dag met jou)

  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:53
laatstAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7WRH2GAiNlhU5mUCgEwuP5W__54=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0lkUCvK5HxjbaYE8nRBuuTI4.jpg?f=fotoalbum_largee dagen t/m nu. schiet op en neer

  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
ChUcKiE schreef op woensdag 19 april 2023 @ 09:33:
Ik zal binnenkort even wat meer info plaatsen mbt gebruik en huidige instellingen.
Wij hebben hier de 10kW variant met 500L boiler en vloerkoeling.
Drie vragen alvast:
- hoe staan bij jullie de instellingen van de vloerkoeling?
- @Udo71 vind je de Cozytouch een zinvolle toevoeging?
- Waar kun je de legionella run inplannen? Volgens mij staat deze bij ons nu ergens 's avonds laat en dat maakt best wel wat herrie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ywc9nZlTMEJQtr-PT_vk9Ydz6-A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/y1W6KPUL57PLSzNRed7k6Zz2.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IuYC2S7vxARjsRY4g-a6Ive5m8k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cxFgEriQVXfK0AHZWWpGiA7t.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AqxHZ9dFcKwJSURQJsc94z3Dzh8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uaCMLxBMyFXyKSM7rN1Pe8RR.jpg?f=user_large

  • Udo71
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 03-07 12:07
Ik zal al mijn instellingen hier even posten. Zeg er natuurlijk wel bij dat mijn instellingen niet heilig en optimaal hoeven te zijn...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cix8ccHzFuopZs0qpaMuVufZ-0s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gqKLOggLSwt5VdUhnnkReSLV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B9i6xOzKQcoko-lYgBshJihVUNQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5NAe0QluocwM9yBOgo2fcGVW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kecvEYwrkCGuhKOcwOTJ9pAIcIQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MXJIAn4LLLWgEWVi7AkhczkK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FQur2w-oRjYGGepq0yBOrQd2_fU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r9XzfZKmlOoXekKNtNGwM0iJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IGx8V_T4eApJMkGwOwvQ98xJB_4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tlKlGBwanZzMvfuqtCCwFDvT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-vpMuENG7DfE8yGVRlFHwP7QMHA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vXvMuc19iYqJ2tBb1MYl48yt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CESVD-CYN60Id0FIhwXOviqbFlE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bcb3k9lxYAKij4qH3NNvtMw8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LX7LYlCsXWjSjzUxI-FxyWrzK8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o1drnsBYPMzuXeZcPmGvSGTV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sIA5CegUcdBhaDXBqbqE2ebnWrY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8KiDgkbQsmkZpz8FeIQo8KsC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MnDBhIfdWwV0ytNi2BhJuCzCMnY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vqqv1Qi2nfHEjwLQuv5EPBsc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BmLt9f3V4IHS21NFkT1T4o2hptQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0vOT03SApObYt46h92kjj7cv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-yDInw2gdm4ILF0oQ45uVehw_CA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ESl2RKjN40Y3xvrYw8Iq1ZR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YSt0WkzvNvTTKpYjoqHRTRYpIkY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/njR7YCtRBSS1gC5qascI5x3s.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m_B5VFUBr6n1_I93NLzAWA59W5k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4BUONtrbYtD6TnIno1kF4Mjn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4tOui9hQwRYT1WeZV6m6Papm9Nw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QeQVIErIBQxgXSNkoAE6WMaJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/30EwIaBD3X7FP56EiXgzf1Y5rOo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ylG2YCEAE9SUaMcyzEr7qxT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p7Yn3eacdkxZk8OI4TINztAT5zI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RmnTmFUJ1DyLmNcLCjx4Yx1o.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w9k27UWNZlTGirMR5wshXBnnuRk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BYDbM37J5gHToTa0Pue6UarE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0xj8YGMiEmk-K7WvUXJA2PivjHc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fGc1MR9eTckqpZ4Yz8AmQTg6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ASHeTqXN1crcVT-kmfNo_VLrUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U0lSh0MOMccHe4UdYM9GO1JQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5MWWI_i5-HybUx2PEvcaoWz9l2I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NOxSF46CWymrjccHvSUzzBYc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RCg9eAiOMNLKqGA5CofGRjAkdkk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i5SKjwDePythxfG6tycDsfwi.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Udo71 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 19:23:
[...]


Je hebt 90% omgevings invloed ingevuld en de WP gaat bij +35 buitentemperatuur koelwater van 16 graden door het systeem pompen, bij +25 graden koelwater van 20 graden.

Als je wilt koelen kun je het beste bij +25 graden die 16 a 17 graden watertemperatuur er doorheen pompen. Als je dat doet bij +35 graden, heb je kans op condensatie. (zelf al meegemaakt)

Ik heb zelf de verdeler op de BG afgesteld op gelijke flow voor iedere groep, met een vrij hoge flow, omdat je temperatuurverschil met koelen kleiner is dan met verwarmen. Deze waren door de installateur bijna allemaal dichtgezet en deden het dus nihil.
@Udo71
In de verschillende menu's kun je aanpassingen doen voor koelen, weet je ook wat onderstaande instelling betekend ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ywc9nZlTMEJQtr-PT_vk9Ydz6-A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/y1W6KPUL57PLSzNRed7k6Zz2.jpg?f=user_large

  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Udo71 schreef op woensdag 19 april 2023 @ 20:02:
[...]


Jazeker, bij de overgang naar zomer temperatuur zal de WP (volgens mij) eerder kiezen voor koelen.
En dan krijg je de tweede temperaturr waarbij de WP ACTIEF over zal gaan naar koelen.

Bij mij staat de laatste temperatuur op 20 graden, omdat ik de warmte voor wil zijn en de temperatuursensor zit op de noord kant, waardoor het buiten voor allang 25 graden is, terwijl de temperatuursensor op de achterkant pas 20 graden is.
Als buitentemperatuur bij mij boven 26° is gaat deze koelen adhv onderstaande instelling ?
Kijk deze dan niet naar binnentemperatuur ? want als het binnen 22° dan hoeft deze wat mij betreft nog niet te koelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IuYC2S7vxARjsRY4g-a6Ive5m8k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cxFgEriQVXfK0AHZWWpGiA7t.jpg?f=user_large

  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Udo71 schreef op donderdag 20 april 2023 @ 10:59:
[...]


Jazeker, dan moet je de omgevingstemperatuur op 100% zetten.
Dan vervalt die grafiek, omdat hij naar kamertemperatuur kijkt. Echter denk ik wel dat hij pas begint bij 26 graden buiten. De WP krijgt die info nog steeds binnen en doet hij wel wat mee.
Als ik jou goed begrijp, thermostaat voor koelen staat bij mij op 25 graden en ik zet deze op 100% omgevingstemperatuur gaat deze koelen op het moment als het 25 graden of meer is in de kamer en de temperatuur is buiten 26 graden of meer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2IPrEAYl4YcjkwpO_HgSh2CIIG0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/s64u2n1NoVv5Wu4MqkG1fVsp.jpg?f=user_large

  • maartentmm
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 02-07 23:48
Ik heb sind deze winter ook een Alfea 8Kw en schrik niet dit stook seizoen 1300Kw verbruikt :)
Huis 1970 volledige nageisoleerd woonkamer en badkamer vloerverwarming. Thermostaat 19,5 met nachtverlaging 18,5.

Verbruik voorheen 2000Kg pallets daarvoor 1400M3 gas.

Ik stook op de buitenvoeler en krijg mijn huis op temp met 28graden water.

Wat ik merk nu de temp buiten omhoog gaat dat hij in de ochtend even aan staat om van 18,5 naar 19,5 te stoken. Echter pendelt hij dan ook 4x per uur hoe zou ik dit kunnen tackelen?
Compressor op 50% zetten? Ik heb geen buffer ik gebruik mijn vloerverwarming als buffer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qFDnd9pdnVPwTOrW2qVwZqkwnxs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HKmPQvrn1j4F1hEklSsg2KKa.jpg?f=fotoalbum_large

En ik zoek nog advies voor de post circulatie van de pomp. Ik neig naar zo lang mogelijk wat is jullie advies?

[ Voor 5% gewijzigd door maartentmm op 22-04-2023 11:58 ]

2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l


  • Andre16v
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 16-02 13:11
Udo71 schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 10:49:
Verbruik Mei:

Verwarmen/ Koelen : 16kWh

Warm water: 106 kWh

Helaas is in mei mijn circulatiepomp gesneuveld, waardoor je de WP in nood kunt zetten.
Hiermee verwarmd hij met een elektrisch element in de boiler (0,8 kWh in mijn geval) het warme water.
Vandaar een (nog) hoger verbruik voor WW.

Er is mij helaas verteld door de service monteur dat deze pompjes regelmatig sneuvelen en dat deze pompjes 500,- euro kosten! Bij mij was het gelukkig nog garantie.

Voor diegene die nog geen goede gebruiksaanwijzing hebben:
https://1drv.ms/b/s!AsaLIXroFWBJntlctSRjPRiIelGHjg?e=mduntH
Is dat deze pomp wat kapot is gegaan? Zie foto
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zy_v5MURvMe96lU292MvSbhIpfI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cD3kLfCTl6OPFUhFkYYE7Ml0.jpg?f=fotoalbum_large

  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20:45

ChUcKiE

Dus........

Udo71 schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 10:23:
[...]


@ChUcKiE

Koeling starten is een apart verhaal....
Hier speelt - ook al heb je de omgevingstemperatuur op 100% staan - de buitentemperatuursensor nog een grote rol.
Als ik de binnentemperatuur op 21 graden heb staan voor koelen, dan wil de buitentemperatuursensor minimaal 26 graden zien. Dus een verschil van minimaal 5 graden.
Ik heb nu bijvoorbeeld, mijn temperatuur op hand naar 9 graden gebracht en het is 17 graden buiten, dan begint hij dus met koelen.
Let op! Omslagtemperatuur voor zomer en koelen moet je ook aanpassen en staan bij mij beide op 15 graden.
Of je kunt in het monteursmenu de buitentemperatuur simuleren naar 26 graden of hoger. Dan houdt hij die temperatuur aan voor 8 uren, geloof ik.
Zo kun je kijken bij welke buitentemperatuur hij start met koelen.

Groeten,

Udo
Thanks! Ik heb momenteel hetvolgende ingesteld, wellicht zie je zo waar het probleem zit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6eyG3qddCP7HYujp7S2pD5mNrZs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A1A16rEMOeCZR3oJHoGtAo4i.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/feScR-9sWyRFCZQudg0b0qiFz3g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ek1jdK7hCKmUWSa6F4bREWtR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UGpaneblGmd0RY7I5t8OEC9Ohqw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aeWrFwSohP2Tc4bw6HRcDWUb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HrpIExDTLXrfbljSjnCAkbReCS8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XcuwLILVsVN9rde6Jb08sa5b.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XKZQmwsoZ7vHnB0o2kkG5uKShaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JbW0DHQmlcjDfQQmtZ7LfHEQ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 48% gewijzigd door ChUcKiE op 10-06-2023 11:35 ]

http://eu.battle.net/d3/en/profile/ChUcKiE-1330/hero/807720


  • Andre16v
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 16-02 13:11
ChUcKiE schreef op zondag 11 juni 2023 @ 21:02:
Aha ok en hoeveel tijd zat er tussen uit/aan en start koelen? Heb hem nu ook uit staan, over 10 minuutjes weer aan!

Hij staat weer aan, nog geen koeling icoontje, wel een Elektro/bliksemschicht icoon links bovenin.
Vrijwel direct na inschakelen zag ik koeling icoontje, heb de deze ook veranderd van verwarmen naar koeling, zie foto

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZjLIrgnO021espLNXfoEuNNml-E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rbHqweAfnGddwIsT6vFrZHce.jpg?f=fotoalbum_large

  • Udo71
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 03-07 12:07
Ik heb de volgende instellingen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FApc3Em4faKPNFKOQQKfzqzQVMU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RFPTW2SUwed0cDwHzbceQjD6.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YyssF-t-SIZ5APx4bTABNuK8Rdw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M27ocX2ogELtgkuzlLanJXT4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQYsPilQRrN4XhQCWWoNTj6Tt9Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GTg1rD5nVJo1gUsXDpZDRXwn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jRxZoNNr5i5igwPA6Y2iJWLkNH8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FSQoavC0HKzf6slOci538kfo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yw5YaDgO-t0IwfXbHoVBP5z-JEM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZAsZgB2W7pqcPvYMNPFG1aAM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqY27_nUWdTTQqmN6njuWR-0yko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TocTzh8VDR8tnq2qkCdvndi7.jpg?f=fotoalbum_large

  • Udo71
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 03-07 12:07
@tijmen646
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RCg9eAiOMNLKqGA5CofGRjAkdkk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i5SKjwDePythxfG6tycDsfwi.jpg?f=fotoalbum_large

Is de SWW wel meegenomen bij installatie?

  • tijmen646
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20-05 00:14
Helaas vandaag weer koud water. Zie de foto's voor wat meer info. Ik had hem van de week weer ingesteld op 55 graden, kijken of dat verschil maakte. Of dit dan het verschil is, ik weet het niet, maar mijn vermoeden zegt van wel. Heb hem nu dan weer ingesteld op 60 graden. Tevens de Anti Legionella ingesteld op 65 graden 1x in de week. Hopelijk gebeurt het nu niet meer.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p5uiE3C2Fr6SFEfrWfID72wMWtc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZZZNBBDEkhz9X3sZLTLAZQwJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o4asqniKpHjhtKvhhvWMbuwLrLk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r5aiPNLVb4cx1uIapzzXLhNR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g2cvp2dheYxA9fbLaP1o75WHGtc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6nafffP6bK0Ew7cQAdL5d6bH.jpg?f=fotoalbum_large

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

Energeet schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 12:26:
@Audione0 het uitgebreide menu kun je oproepen door de menuknop samen met een draai naar rechts van de grote knop te openen.
De A59 controller wordt/is als het goed is geleverd met een bridge die op je netwerk wordt ingesteld. Daarmee kun je de app laten werken van Cozytouch.
Koelen is niet altijd standaard; op de standaard WP moet dan een koelpakket worden/zijn geinstalleerd die koeling mogelijk maakt. Met dat pakket wordt o.a. ook de condensafvoer geregeld van de buitenunit enz.
Nee de bridge is er niet bijgeleverd. Alleen de A59. Hier ga ik even achteraan.

Er is een buffervat gemonteerd, echter staat de kraan op de leiding onder het buffervaatje dicht.
Die heb ik nu open gezet, anders lijkt mij het buffervat geen toegevoegde waarde hebben toch?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tTZXhXJo21hg2E-vsTRlH2As-5g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/piwZdyN9m33YrtVkbp9A2jrG.jpg?f=fotoalbum_large

Of zie ik dit verkeerd. Echter valt de druk na het openzetten van de kraan iets naar beneden. Kan ik dit zelf bijvullen tot aan de juiste waarde?

Ik heb verder dmv het verborgen menu kunnen achterhalen of de koeling optie aanwezig is, volgens het menu wel. Is er nog fysiek te controleren of de optie gemonteerd is? Ik kan nl de koeling optie via het menu zelf aan en uitzetten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/09PYF267KaC2H7SJPNoN1fFeQSc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UC9OMkmr9Yi2KxpHLsfJoplT.jpg?f=fotoalbum_large

De legionella run is uitgezet omdat de temp in het men op 60 graden Celsius staat. Mij lijkt het toch veiliger om de zoveel tijd een legionella run te doen. of toch gewoon uit laten staan omdat 60 voldoende is? Scheelt weer wat kWh per jaar.

Ook zie ik dat er een foutmelding aanwezig, foutmelding 370. Wat betekent dit precies? Welk al gemeld bij de installateur om naar te kijken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aCBOwcG_vxlKYB0Eg9p53VfP8Lg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MRFMaR3f81u3BT7j5MPVzRH1.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door Audione0 op 21-08-2023 21:57 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

Ik heb de sww tijd instelling om op te warmen elke dag tussen 12:00-14:30 gezet, dit lijkt goed te gaan. Alleen de legionella instelling op zondag 12:00 uur lijkt niet te werken, als ik naar het energieverbruik van vandaag kijk. Het lijkt of de legionella run niet is uitgevoerd vandaag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nH-KmnbHUiJCugjqN_sGFlGClcQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cCdNdbL0uBkrDxBd5ZfxxTfP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u4LrBDlLQlvZdZl_EIgOXe3RBhg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zR7f8Zyk8lmY4BR5865HzY1x.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M_OPDarWIPTPWkgmw8ZFK7nOYLQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dj2Pd5TFTG44bime5BPDq3Bt.jpg?f=fotoalbum_large

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Mijn (totaal) verbruik van vandaag en gisteren. Kun je mooi zien wanneer de WP aan het verwarmen is en hoe lang.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N08KBiMMcRr_XvUozh2e1gHBBHI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lfqGTDMRmYx2OBMcPbWFGr38.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YoIQUAUA1Qp8xCY43HGnObQU5k8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CqcanZkerOS1OAquQXqi09O9.jpg?f=fotoalbum_large

  • daan256
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 24-06 17:24
Jeep schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 20:47:
Screenshot 1 met een nachtemperatuur van ongeveer 10 graden.
Screenshot 2 van de nacht daarvoor was volgens mij 4 graden.
Op zich logisch dat deze dan een langere run heeft om de temperatuur te bereiken volgens mij.

Langere run zul je die kunnen beteiken door de omgevingstemperatuur aan te passen ?

Ik hoor / lees tegenstrijdige berichten over korte runs/lange runs. Met name over het verbruik.
Wat interessant zou zijn is wat je watertemperatuur is bij de runs.. of die hem netjes rond de gewenste watertemperatuur houdt... bij mij zie je dat bij de stilstand de temperatuur inzakt... Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c5-hwS94OevocBk9nSjSuveHPoc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bdNkpdNE5VuPi7zhnNwzwvkO.png?f=fotoalbum_large

  • Giem
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 01-07 16:40
daan256 schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 21:42:
[...]

Dank je wel! Ik heb ze overgenomen. Ik ben benieuwd. Ik laat nog van me horen.
Zo stabiel loopt hij bij mij. Om 11 uur is hij warm water aan het maken, daarom de piek.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LRaysg3RzyX6tRzC-bhvg8rdM-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6yZXn4bAu1S5hel76BMqbezK.jpg?f=fotoalbum_large

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

Foto’s net genomen.
Situatie:

Alfea duo r32 10kW - nog niet getweaked. Alleen SWW op 55 graden en legionella run zondags 13:00u en verwarming vast op 20 graden.

Bungalow 1990 ~100m2 - 270m3
Veel glas en redelijk goed geïsoleerd


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SmTicngiGHt1leSheFAteNo1HZs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WaXXtLZzuzGe4D5nC5Yro5cn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ird171-xPjdLvRALkuzF_Wg0lOY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qRXBsJlnDrYnlHtxujcMyYsl.jpg?f=fotoalbum_large

SWW:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zHT2iFMx6ChAPIsE_KlFtv7ooRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DWngMkoMhtNqgrjWX36ExWwN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uRnSbi2VWO8c6G6pnbE0MdaTKKw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8X56d9niGGQBH8od3L3N0B0x.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door Audione0 op 25-10-2023 22:51 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Alfea duo R32 10kW

SWW op 52 graden en legionella run donderdag 14.30u en Thermostaat op 20 graden (met stooklijn en geen nachtverlaging). Temperatuur 20.3 graden a.d.h.v. onderstaande instelling.

Invloed omgevings T° 50%
Vertrek T° -10 31°C

Display Curve
Curve 0.4
Verschil 0°C

Vrijstaande woning 2018 ~220 M2 - 750m3
Veel glas en geïsoleerd volgens de normen van 2018

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Urk43fEm1Opjb2D606MnruN7af8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HJ0ycAfIXAuCgbviP6EPnzna.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DV79LyNgJKjXLsDMEXvyXVTdf7A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/732UOA4ct3d4fABzp6qCaYME.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Jeep op 26-10-2023 08:00 ]


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
daan256 schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 21:50:
[...]

Wat interessant zou zijn is wat je watertemperatuur is bij de runs.. of die hem netjes rond de gewenste watertemperatuur houdt... bij mij zie je dat bij de stilstand de temperatuur inzakt... [Afbeelding]
Ik heb de runs in de gaten gehouden tijdens stilstand en wanneer de WP aan het verwarmen is.
Ik heb de minimale stopduur nu op 20 min staan, na 20 minuten gaat deze inderdaad weer verwarmen met korte runs van zo'n 10 minuten (soms iets langer) te zien op de grafiek van de P1 meter.
Ik heb een screenshot van tijdens het opwarmen, vlak na het opwarmen en vlak voordat deze weer gaat opwarmen. Lees ik het goed dat de temperatuur tijdens stilstand zakt met 3 graden ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2yBe931Hc05lfqmveEggIBr2ygw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/smwvIdogmUUQ2zPKkqHAI5DJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tZHLaxNb1HOXAwRmKK0skGbUIno=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c8D5Vvv7a3ssvRgGcNQTZRPs.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZGOZJI-r-ALyzP1ckvFejkTHbM0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L0Mw2cNRVahBGa7xUVDqH7xL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BuwwJwzb5PBugyXOAV4tJIUexko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ia4Ta3jMF4OD26i73n2KFWMu.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
daan256 schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 15:49:
[...]


Als ik goed kijk naar je screenshots:

Dus bij een stoptijd van 20 minuten en een run van 10 minuten heb je de volgende waardes
Begin van je run is de Aanvoer 24 graden
Tijdens de run is de Aanvoer 23 graden
Aan het einde van je run is het 20 graden

dan is er 4 graden verschil ..... Drie vragen

1) Wat zijn de temperaturen als je 10 minuten stoptijd hanteert... misshcien ook goed om de buitentemperatuur te melden wat dit heeft altijd invloed.
2) Kun je de run (in dit geval 10 minuten) ook verlengen? Ik kan dat wel met de BSB
3) Wat is je Post circulatie tijd? Als die heel kort staat dan daail te temperatuur sneller.
4) Wat is je pomp snelheid?
5) Hoeveel watt gemiddeld gebruikt je WP in de stoptijd

Ik ga zelf een logje bij houden met deze waardes en proberen te delen. Echt moduleren lijkt de WP niet te doen... lijkt meer start .... stop...... start....... stop....
Hangt ook van de definitie van moduleren af denk ik.... ik zou een meer constante run willen
Net andersom, begin van de run 20, tijdens de run warmt deze op van naar 23 en aan het eind van de run si deze 24.

1) buitentemperatuur was vanmorgen 8 graden, stoptijd van 10 minuten weet ik niet
2) geen idee, WP regelt zelf wanneer deze aanslaat en hoe lang ( kijkt denk ik naar de instellingen-stooklijn)
3) 240s
4) kan ik niet vinden, staat in het scherm dat deze aan staat maar zie geen snelheid
5) tijdens stoptijd geen verbruik.


Screenshot 1 = vlak voordat de WP aanslaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BuwwJwzb5PBugyXOAV4tJIUexko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ia4Ta3jMF4OD26i73n2KFWMu.jpg?f=fotoalbum_large

Screenshot 2 = tijdens het opwarmen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tZHLaxNb1HOXAwRmKK0skGbUIno=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c8D5Vvv7a3ssvRgGcNQTZRPs.jpg?f=fotoalbum_large

Screenshot 3 = na het opwarmen , WP is net uit gegaan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZGOZJI-r-ALyzP1ckvFejkTHbM0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L0Mw2cNRVahBGa7xUVDqH7xL.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door Jeep op 26-10-2023 16:26 ]


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Giem schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 22:01:
[...]


Dan moet je stooklijn nog verder omlaag. Je retour temp van je voerverwarming is te hoog en hij kan zijn warmte niet kwijt, daardoor gaat hij steeds aan/uit.

Hoe ver is hij al terug gemoduleerd? Veel lager dan 18 - 20% kan hij niet en als hij dat nu al doet, dan krijg je het pendelen. Dat betekend eigenlijk dat de warmtepomp nu te groot is voor je huidige vraag. Maar ik vond je opgenomen vermogen van 1kw nog best aardig, die van mij gaat terug tot ongeveer 400 a 500 watt.
Wat bedoel je precies met terug gemoduleerd ? Is dat het percentage hoeveel % de generator draait ?

Ik heb vanmorgen een run in de gaten gehouden.
Om 7.35 slaat de WP aan na 20 min stilstand (Circulatiepomp WP staat wel op AAN)
Generator start op met 25%,
Ingestelde ingangswaarde was 23 gr.
T ingang was 19 gr
Retour T was ook 19 gr.

De run duurde 10 min en de generator ging tijdens de run van 25% naar 16%,
T ingang was na 10 min. 23 gr (gelijk aan Ingestelde ingangswaarde)
Retour T was aan het einde van de run 20 gr.

Verbruik tijdens de run tussen 700-800 watt , Buitentemperstuur 8 gr.

Na 20 min. weer dezelfde run, T ingang en Retour staan dan allebei op 19 gr. aan het begin van de nieuwe run. Tijdens de 20 min stilstand stond de Circulatiepomp wel op AAN.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WAvvR4BfmHYJVgev3EZClggB33o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vRoEMifhPsM3gQEhStdGcjIt.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn huidige stooklijn, wat kan ik hier in aanpassen ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CeSDwc5_QHXdA6j7OeZGhSwA_sw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IqARrQAwLNu6HAX7wssHpf6b.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8ZrZIgWG9wmBmZ_4WG_XS9PIIs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LFg4r6sfunH9vQ0PMLZTO9zs.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w2yZnDMtIqbl0NAi-izMzjW1bqA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p0AazvmWzxgqSYusQimHR6XV.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door Jeep op 27-10-2023 10:10 ]


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
daan256 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 09:00:
[quote]Jeep schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 22:23:
[...]
Wat is op dit moment je pomp stand? Standaard staat die op 100%. Die kun je in het installatie menu terugzetten naar minimaal 70%. Ik zou dat eerst proberen om te zien of je de delta T en daarmee het verschil van 3 graden groter kan maken. In theorie is het water dan minder snel door het circuit aan en heeft daarmee dus ook meer tijd om warmte af te geven. Of dit een positieve invloed gaat hebben op het pendelen weet ik niet.
Bedoel je de snelheid van de Circulatiepomp ?
Die staat van het begin af aan op 75%

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ceTaeL6ijsoAU5eBPNRU-ek1iTc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TiCm4yYwXoaEcnPurbgBUIUu.png?f=user_large

  • Knight0544
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 01-12-2024
Goedendag allen,

Wij zijn sinds vorig jaar maart in bezit van een Alfea Extensa duo 6kw met 190l watervat.
Echter vanaf het begint verbruikt deze enorm, in de winter tot 50kw per dag.
Gezien ik er helemaal klaar mee ben omdat de installateur er niets aan doet, zelf de zoektocht begonnen.
Naar aanleiding van jullie ervaringen en aanbevelingen nu een paar dingen aangepast.
Dit zijn enkele foto's van voor het aanpassen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3smKs-pa2DRUQ6DJcRC4aCCTJLo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hMC75BZvUEFabNj2HoRLNctk.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dt2a_-3HJQGmoCRYKWWmUsR3Oo4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/s5uqenTA8BJCvtj7i9rhSfGg.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZGKTR-5bGIUhkIMRZ7RAgiF4vLs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fnf0POHjrg52CuvionthREbo.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M5xHXb5BTnWmAmalg6ydA778Ewk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uzMaGCKFr06KGVqGfwJrEt9B.png?f=fotoalbum_large

Aanpassingen:

Pompsnelheid naar 75%
Tijd tussen runs van 5 min naar 15min
Curve verschil van 0.5 naar 0

Huis 1965 redelijk goed geisoleerd, 1 circuit dat is vloerverwarming.
Vorige maand is er een 55l buffervat tussen geplaatst, omdat de installateur zei dat de WP het retourwater gebruikt om de buitenunit te ontdooien en daarom zoveel gebruikt?

Invloed is 50%
Temp is 38gr bij -10

Vragen die ik nog heb, hij verbruikte altijd nachts van 0.00 tot 1.00 veel KW (waarschijnlijk om het vat op te warmen?) hiervoor heb ik de klok nu met 12 uur verzet zodat hij het overdag doet in mijn "zonnepanelen window"

Bij mij staat SSW circuit op permanent, en bij jullie zie ik prog SSW + daluren, wat is het verschil?

  • Knight0544
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 01-12-2024
Bij mij staat SSW circuit op permanent, bij meerdere zie ik staan dat ze hem op prog SSW + daluren hebben staan. Weet iemand het verschil?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GGWJZvwR81gSx3iavavMRXTJbAg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HMaHqH1i1a7Hdfd1y0WBANPX.jpg?f=fotoalbum_large

  • daan256
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 24-06 17:24
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nD6Si_7B054t_itqgpDpg5W6ysU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N43slWpsgjDwBuQ0QWHxcK9E.png?f=fotoalbum_large

Dit is mijn WP Dashboard. Via BSB opgenomen in Home Assistant. Mijn oude evohome heb ik op de BSB aangesloten via HA en deze werkt nu als thermostaat. Ik heb al deze waardes van de BSB opgenomen om verbanden te kunnen leggen als ik zelf een instelling wijzig.

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

Goedemiddag,

Na het verbruik van nov in de gaten te hebben gehouden en ik het verbruik vrij hoog vind (400kW verwarming) ben ik maar weer eens in de instellingen van de WP gedoken.
Ik zag dat de omgeving beïnvloeding nog op 30% stond en die op 100% gezet om zo het invloeden van buiten uit te schakelen.

Echter zie ik dat de Vertrek T max en vertrek T mini nog wat gek ingesteld staan 50c en 17c (standaard instellingen denk ik)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gWgvhLzTvQFktrXjp_BCC7WZuwE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7JDwVEnZDvcHAXCF0WNkQiin.jpg?f=fotoalbum_large

Wij vinden binnen een temp van 20 prima, warmer hoeft voor ons niet. Welke waardes dien ik het beste in te stellen? Want 50 graden de vloer in pompen is voor de vloer niet wenselijk.

Ik denk zelf persoonlijk 30 max en 25 min? Kom je dan op een afgifte van max 27 ongeveer? Is mijn redenering dan goed?

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

Ok, ik heb de instelling nu op 20 en 30 gezet. Kijken wat het doet.

Als ik naar de geïnstalleerde opties kijk zie ik bij mij er geen SWW tussen staan wat ik bij anderen wel zie.
Hier een plaatje van @Udo71 waar SWW op "ja" staat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ur2xFUwPdTjJGjF0U31u3WY__w4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BcRY5I3WmBX9xlxSGWy1P7wQ.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb een 190liter vat en ik kan bij SWW instellingen wel gewoon opwarmen tussen een bepaalde tijd en een legionella run doen. Betekent dit dat het SWW dan wel aan staat? Zo ja dan is het wel verwarrend omdat er bij anderen bij geïnstalleerde opties een vermelding van het SWW staat, die ik niet heb.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sx-xm70Wx7nuX-bA_ucoBFKNIPM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vSxZbBdAhSQvno7oDL9dH9UN.jpg?f=fotoalbum_large

Op het startscherm staat wel een kraantje vermeldt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lr-U047F9ADSaB1A9Wj-tZGfo4M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EGAmsubHnzgcZh8jaPXWsgfp.jpg?f=fotoalbum_large

Verwarrend allemaal :?

[ Voor 21% gewijzigd door Audione0 op 27-11-2023 13:03 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
timhtc schreef op zondag 26 november 2023 @ 20:43:
Ik lees al een tijdje met plezier mee met dit forum. Onze Atlantic Alfea AI 10 werkt met een 300L SWW vat.
Het verbruik hou ik bij op mindergas.nl 0,98kWh/graaddag met een prognose voor 2023 van 2285kWh voor verwarming. Twee-onder-een-kap uit 1980, 170m2 vloerverwarming, dak na-geisoleerd.
Ik hou het verbruik ook bij sinds februari op mindergas.nl.

Maand november tot nu toe 0,84 kWh graaddag

Doel is 1,04 kWh graaddag op basis van 3600kWh

Prognose is vooralsnog 3100 kWh (febr.2023-febr.2024)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W0K7Cv9ovgqJAiBuSmRzy_8xsps=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KO1WRwxYOq4Ka39ukBxuTGiB.png?f=fotoalbum_large

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

Phoe, vanmorgen om 08:30 stond het verbruik al op 22kWh.
100% omgeving beinvloeding en retour op 22c en aanvoer 35c

Wat extra info:

- Bungalow (plat dak).
- 115m2 vloerverwarming oppervlakte
- Redelijk goed geisoleerd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7QI7PaLKMzh84OV8BQ7XrpcPM-U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NocxWXtJLiZ9dlNcCZFGX6mE.jpg?f=fotoalbum_large


Als ik thuis kom vanmiddag duik ik gelijk de garage in om het eea aan te passen.

[ Voor 8% gewijzigd door Audione0 op 30-11-2023 10:58 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Hier onderstaand verbruik tot 10.55 uur

50% omgevingstemperatuur

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OGldOndeh5DQH9Jj10s8LWZthTY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jWCZXe149JZGVAomMp8bpSIi.jpg?f=fotoalbum_large

WP draait de hele nacht tussen 1200-2000 watt, aanvoer 25 graden en retour 22 graden.

[ Voor 8% gewijzigd door Jeep op 30-11-2023 10:59 ]


  • XethaX
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 02-07 15:44
50% omgevingstemperatuur
s'nachts een verbruik van +- 1Kwh

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wWFuu0w4ml4x7DiCwH4912DbF-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cpfAQcfHrWJckKeVAhxsOINt.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door XethaX op 30-11-2023 11:02 ]


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Dit zijn mijn instellingen, thermostaat op 20 graden en het wordt 20.4 graden.
Ik had deze voorheen op 40% staan, maar dan werd het 20.8

Kijk maar ff of je hier wat aan hebt


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CeSDwc5_QHXdA6j7OeZGhSwA_sw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IqARrQAwLNu6HAX7wssHpf6b.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8ZrZIgWG9wmBmZ_4WG_XS9PIIs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LFg4r6sfunH9vQ0PMLZTO9zs.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w2yZnDMtIqbl0NAi-izMzjW1bqA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p0AazvmWzxgqSYusQimHR6XV.jpg?f=fotoalbum_large

  • alef
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 29-01-2025
Nieuwe Alfea Extensa adept hier (8kw, zonder SWW). Fijn topic dit.

Huis 210m2, delen heel goed geïsoleerd, delen redelijk. Afgiftesysteem mix van vloerverwarming en radiatoren (geen LTV). Balansventilatie met WTW.

Hier actuele status:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UkGUO1R1Jp3ex2AnzLZMHewmovQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NkqtOfFa1QS9f6CH7iG0i8yo.png?f=user_large

En hier instellingen. Zo maar paar dingen die me niet helemaal duidelijk zijn / waar ik meer over uit wil zoeken:
  1. De min/max flow temp zijn anders dan de +20/-10 flow temp instellingen. Welke gelden nu vraag ik me af.
  2. Vraag me af of het nog nut heeft op de delta-T tussen aanvoer en retour te optimaliseren (zo klein mogelijk bijvoorbeeld)
  3. Ik wil het liefst zo veel mogelijk op buitentemperatuur draaien, vandaar nu 20%. Lukt tot nu toe prima, maar ben pas net mee begonnen
  4. Moet ook nog een manier vinden om cycling gedrag van de pomp te monitoren. Hier in FR geen makkelijke manier om je energie-inzicht minuut per minuut in te zien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZymKgaX93cveJtDTqPL3VM8-X3k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mH3NDRMQftI0azvqF0MM0MT0.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fILYoFJTGKCQDVnCDj2dVdDD9qc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IJVC2YQ1ClOCJRAfDeToWH4M.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PZVllJ8ARBFf8CQzqv_4xjrjFB4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/exMP76ZM28hlPDzBwA7UAo4W.png?f=user_large

Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

Jeep schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:27:
Dit zijn mijn instellingen, thermostaat op 20 graden en het wordt 20.4 graden.
Ik had deze voorheen op 40% staan, maar dan werd het 20.8

Kijk maar ff of je hier wat aan hebt


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb je instellingen over genomen, maar de WP blijft continu rond de 3100Wh uit het stopcontact trekken ook al is de kamer op temperatuur..

Hier wat foto's van het instrumenten paneel en verdeler

het gekke is dat de aanvoer en retour temp op het display andere waardes laat zijn dan de verdeler

Retour en aanvoer 20c en 21c

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SWWtMD5RznfF8g6bmszbcbA8A0s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c21m3wNfjhTqVUZVrK7EOsHa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uMAAh8Q__xg2921Y6wh-k2SFnQw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZdpOYXxB1AEKYbx65dmqnOSN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mvH-gDgLmRQoNCYv6UrKnebuA2g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1WI7hVRVzWJZjAxf8tqvKFMZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUeqBWFlihBeYE-r0lv96rSCu70=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VLKdbIEfEQqHWg2lBXjBcFyk.jpg?f=fotoalbum_large

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Huidig bij mij onderstaande, WP draait de hele dag. Afgelopen nacht tussen 1500-2000 en vanavond rond de 1000. Temperatuur in de kamer 20,5 (Thermostaat op 20)

Temperatuur op de verdeler gaven ze bij mij aan dat deze niet goed weergegeven worden, waarom geen idee.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6VxoTzs-tI-_GIoPRZLWhBK_xBM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xnNMZJrE7dqvHC5aTvo9iccn.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door Jeep op 30-11-2023 20:28 ]


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

Nog iets geks

Als ik de temp van de vloer meet is dit hoger dan de temp van de vloerverwarmingslangen en verdeler?? :?

Verdeler geeft rond de 20 a 21 aan en de vloer zelf is 24.2

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GzOaAl0scGyKXsZWZ3Gw0QMQ4vY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5hElqiVilZJYAckdhE9ljRFR.jpg?f=fotoalbum_large

En de kat is een goed meetinstrument btw, die lag lekker op de vloer te chillen _/-\o_

[ Voor 7% gewijzigd door Audione0 op 30-11-2023 20:37 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • SpuitElfje
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-01 19:38
Ik volg dit topic al enkele dagen op de voet, fijn dat er een plek is waar we ervaringen met elkaar kunnen delen!

Wij wonen sinds april met twee personen in een vrijstaande nieuwbouwwoning, zonder gasaansluiting en met Atlantic Alfea Duo warmtepomp (6KW). Deze is sinds het is begonnen met vriezen eigenlijk constant aan het draaien (wat ook wel logisch is), maar het verbruik gaat daarbij redelijk hard.

Overzichtje van deze week:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TF52d6l0yK1zPbBZ0eCN2bD3ZNU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4Gm1vBvYNHXzv6oKkvIB0j3C.jpg?f=user_large

Ik zit bij energieleverancier Tibber, inclusief een P1 meter die aan hun app gekoppeld is. Daarin zie ik dat de warmtepomp op dit moment constante cycli van ongeveer 50 minuten per cyclus maakt (7 cycli in 6 uur tijd). Is het normaal dat de pomp in deze omstandigheden continu draait en met deze intervallen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zu9HBVTKzTwfd-K8MkE1EnTxtYg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EVjUArMfhbcyhDY5wDCCV9cD.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door SpuitElfje op 01-12-2023 10:42 ]


  • rene16
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 22:26
Hier een 6kW , alleen verwarming.
Energie gemeten met Sonoff powr302d

22-11 16,64 kWh
23-11 7,02 kWh
24-11 7,61 kWh
25-11 15,58 kWh
26-11 16,34 kWh
27-11 15,73 kWh
28-11 17,54 kWh
29-11 21,63 kWh
30-11 28,6 kWh
1-12 26 ...kWh

Ik ben aan het "spelen" met de stooklijn.
Beneden woonkamer VVW en studeerkamer met zelf gebooste JAGA (heatbooster Tweakers)
Omdat ik begrijp dat Defrost gebeurd met behulp van warm water uit het systeem, heb ik de radiatoren op de bovenverdiepingen vandaag rond half negen open gezet om te zien of de sterke temperatuurdaling rond defrost lager zou worden.( want meer warm water beschikbaar om te ontdooien)
En inderdaad is dat een beetje te meten.
Dat zou er voor pleiten om eventueel een buffervat te plaatsen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z5h6S7qnllvI-KV2rukJdwZL1gU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tEhVxeLQbHClLJHKrPU8wjod.png?f=fotoalbum_large

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

Bij mij iets geks. Als ik de binnen temp op de binnen thermostaat bekijk geeft deze nu 17.6 graden aan?? Terwijl het binnen helemaal niet koud is??

Ik heb overigens nog meer meters binnen hangen en die geven veel warmere binnen temperaturen aan??

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5UvWAjwX3DYgT22it5ek1bs3K_4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P71IH5ufC6Rm7jXExlDPy2LD.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ecTNIUsC3sj5XwzlDpRDftuhSw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0ocN1b4j7DJ0gNSfXIu65LwG.jpg?f=user_large

Ik krijg het idee dat de binnenthermostaat de muur temperatuur meet oid? Want als ik de muur temp meet is die indd 17.6 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eTeF_wnGW8jtxSgPAXaFtGV60Xo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HBDD0VQr38VojI1XJLm09p8J.jpg?f=fotoalbum_large

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • alef
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 29-01-2025
Audione0 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:04:
Bij mij iets geks. Als ik de binnen temp op de binnen thermostaat bekijk geeft deze nu 17.6 graden aan?? Terwijl het binnen helemaal niet koud is??
Bekend fenomeen. Zie hier al mijn sensoren bij elkaar.
  • 19.9: binnensensor van 'weerstation'
  • 17.5: buitensensor van 'weerstation' (maar die ligt binnen, er naast)
  • 19.5: sensor van ventilatie unit in de afstandbediening
  • 19.3: Atlantic thermostaat
Die buitensensor was wel heel er gecondenseerd, dus die vertrouw ik niet, maar de rest, tsja, er zit verschil tussen... Niet zo veel als bij jou overigens.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A_cH4Z3MhMdh2iHcj-zTpI8VxtU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ugq31N8kUybSekwO97eQ9XrU.jpg?f=fotoalbum_large

Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

rene16 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 12:22:
Je kunt hem uit de houder halen en dan ergens anders in de kamer zetten. Dan weet je het meteen
Net gedaan en de thermostaat op de zitbank gelegd en de temp op de thermostaat schiet gelijk omhoog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TbjzIgSONudakmECM0mo6Jn2mXk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B03pbS2YUSGyDGRq92GjbFYb.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe kan een binnen thermostaat de muur als goed ijkpunt gebruiken als deze vaak kouder is dan de omgeving?? Beetje vreemd toch?

Wat is nu de beste plek voor de thermostaat om een juiste meting te doen? De muur die het warmst is?

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Udo71
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 03-07 12:07
Mijn verbruik over November:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XWSxwYHMLZf7Do4-CzNslI45Kdo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gTeXZPHxYXLbOmXdE7TVa8Bn.png?f=fotoalbum_large

  • XethaX
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 02-07 15:44
Ik vind het overzicht van de cozytouch erg onbetrouwbaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3zo4pQXNFMBtgQ74LAfeCiuJM2g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ibqbb2WhgrSv23Pfr3MLcQVa.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens cozy
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qoswXPLZffDt1Ev628RWbXgO_UI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1yebIwh7zxyl6nNptZR4ESLC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/unaoxkbDvBFWc9bLpD89buLBziI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gEunrLDOSld4EO5Tmx7hYgXM.jpg?f=fotoalbum_large
Homeassistant en Essent app.
Ik zou naast de WP maar 23Kwh aan de rest hebben verbruikt, dat lijkt mij heel sterk

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

SpuitElfje schreef op maandag 4 december 2023 @ 16:46:
[...]


Dat klinkt interessant! Ik heb hem ook op een vaste aanvoer temp gezet sinds vandaag en wil, als dat bevalt, ook gaan experimenteren met timeslots van hogere en lagere temperatuur. Benieuwd naar je verdere bevindingen!

Zou de thermostaat in deze setup overigens niet alsnog als trigger gelden om de pomp in werking te stellen, onafhankelijk van de aanvoertemperatuur?
Dankjewel 😊
Ik denk dat alleen een fixed watertemperatuur nog steeds veel verbruikt. Althans dit maakte bij mij niet zoveel uit, ik had nog steeds een vrij hoog verbruik. Ik denk dat icm tijdslots en fixed temp het meeste te halen valt. Althans dit is mijn ervaring nu.

Even snel wat screenshots van gisteren en vandaag.

Gisteren een verbruik van rond de 50kWh (60 totaal en 10kWh eraf, laden van de EV)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kg7myk5xiwiG6DO-WjFn-zvDkPg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XijYuf5beAejBE8MNMsNpOXn.jpg?f=fotoalbum_large

En totaal verbruik tot nu toe =69kWh minus 43kWh van de EV =26kWh aan WP en overig verbruik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HniU3mhnmrUV0IkTgfcxii6CCRY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RWLDlyGgbu4k2pVnluWTkwTt.jpg?f=fotoalbum_large

WP staat al een paar uur beetje te pruttelen, en het is nog steeds lekker warm binnen. Volgens de P1 op dit moment +- 350wh uit het net.

Edit:
Hierbij de instellingen van de WP

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rQh3eREdrpMj53bz0QTpiRXQREg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IWr8TMMORWkD9tEwRnSyc7gC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yKwBDoExvXzxRXVDGP-LyccIVZE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6jVRAb2G4vC5dUOTXubjvAWQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gMAAsFrs8d1RxwE9H21adktil-w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XrWCxS9VaJyev1oiDJMtRrjo.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RWveQo4HMvVqBMdTH_9iQifwxWQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pRLwmU2BtdyohtNS043iEaYs.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XCsjWJcafVFfd464rekoq4Bn53s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lqMIDWOxQ5um46y7PpAPBLUk.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 42% gewijzigd door Audione0 op 04-12-2023 20:37 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • XethaX
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 02-07 15:44
Meer mensen problemen met inloggen op cozy?

Edit: laat maar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vu30Rv7Us2tLKkGayVx_XK1XXEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nllnOl7TykK8UUC1p3CbC28m.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 82% gewijzigd door XethaX op 05-12-2023 10:40 ]


  • Mahoek
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
Hallo allemaal, ik kwam toevallig dit topic tegen vandaag. Erg interessant om de ervaringen en instellingen van anderen te bekijken. Ik was zelf ook al een tijdje bezig om de WP wat beter te leren begrijpen maar dat gaat met dit topic een stuk beter. Dank daarvoor!

Wat mij n.a.v. het lezen van de berichten hier opvalt is dat onze WP ook heel vaak aan en uit schakelt en niet continu blijft draaien. Dit terwijl de temperatuur helemaal niet echt schommelt in de woning.

Ik ben sinds vandaag wat aan het testen en heb nu het volgende ingesteld:
  • De waterwet op 100% en in max 30 en mini 23 gezet.
  • Minimale stop 15min, snelheid circulatiepomp 70% en post circulation op 120s
  • Comfort 20 en Eco ook op 20.
Ik zou verwachten dat de WP weer gaat verwarmen zodra de temperatuur begint te dalen in de woonkamer? Onder de 19,8 op comfort toch? Of heb ik het verkeerd begrepen? Waarom laat mijn P1 meter dan wel steeds zien dat de WP aanslaat? Terwijl de temperatuur niet daalt, zoals te zien in mijn screenshot (laatste deel v/d dag na de verhoging naar 20).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pSKf8t8xLf36tYfB-lR1BQ4KrtA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F5xITshMwCMK52kMYGq7dJgK.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pwKc19vkX857SbcRc9N1MV5LhQw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KlXmWJFgPBwkeZasD2kafIjD.png?f=fotoalbum_large

Verder hebben ze vorig jaar een printplaat (geen idee wat precies) vervangen en nu kan ik het verbruik in de WP zelf niet meer bekijken.. heel vreemd. Heb al een reset naar fabrieksinstellingen geprobeerd. Iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen? Heb ook een melding gemaakt bij de installateur maar dat duurt nog wel even voor ik daar wat van hoor vermoed ik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QRypErE_b2UHWLD439kTdugePWI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DktEtQcIV5W2Kd3It2jifKod.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wWPJUE-Vx0JCSGueJVHqDSlojOs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ybEgqL0eidTfZe1tFe0QNRHZ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Mahoek op 06-12-2023 19:33 ]


  • Mahoek
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
Ik ben vanavond nog even bezig geweest en mij vallen nog twee dingen op. Wij hebben een boiler van 300L voor SWW het lijkt dat hierop ook de leidingen voor de vloerverwarming aangesloten zitten wat mij ook logisch lijkt. Ik zie ook een richtklep zitten alleen volgens mij verandert die nooit.. en loopt het altijd via de WP. Er loopt wel een zwarte kabel vanaf de richtklep de Alfea in. Maar als ik in het menu kijk staat dat er geen boiler gekoppeld is.. klopt dit wel??

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rKqHUWGNTrxdLQ2M6uHm2uccO88=/x800/filters:strip_exif()/f/image/C0jQi05UfaruGeH5vyoV1Qm5.png?f=fotoalbum_large

Ook vind ik dat het erg lang duurt voordat de retour T oploopt en lijkt die bij de 23~ te blijven hangen terwijl aanvoer 28 is.. Het is volgens mij niet echt zo dat mijn WP het niet echt kan bijbenen want ik had hiervoor de max, min aanvoer op 23 en toen bleef te temperatuur ook wel gewoon rond de ingestelde 20. Ik wil alleen proberen mijn WP wat minder runs te laten maken vandaar dat ik aan het 'tweaken' ben en nu tegen dit aanloop.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2_KWvbzEn1cMCrlLqv0v_KcI6SE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HPNNxfepRDgC4nhxmibkBDQK.png?f=fotoalbum_large

Kan iemand mij verder helpen met deze twee vragen?

[ Voor 24% gewijzigd door Mahoek op 07-12-2023 22:31 ]


  • alef
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 29-01-2025
Goed, de bsb-lan hangt inmiddels aan de Alfea Extensa 8kw. Was gister een uurtje of 3 werk in totaal vanaf het in elkaar zetten van de bordjes (klik, klaar) tot het compileren/flashen van de ESP32-EVB, en het aansluiten op de WP. Downloaden van Arduino IDE en wat hoofdkrabbels (m'n tech skills zijn een beetje roestig, de IDE ging 15 jaar voor het laatst dicht) inbegrepen. Al met al heel goed te doen.

Ik wilde één en ander nog wat documenteren, maar heb dat uiteindelijk niet gedaan, het is echt goed te doen met de manual van Frederik.

Home Assistant integratie ben ik nu mee bezig en doe ik met de tutorial van Yann Ritter (hier). Ook is het even vogelen welke parameters te nemen. Ik ben door alle voor mij interessant lijkende parameters heengegaan en heb ze meegenomen. Via MQTT explorer kijken of ze veranderen. Deze heb ik nu (plaatje is uit MQTT explorer).

8700,8451,8450,8425,8414,8413,8412,8411,8410,8407,8406,8403,8402,8730,8740,8741,8743,8744,8749,8760,8770,8771,8772,8773,8774,8779,8138,8400,3113,8460

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c_UcnGhKKQp6XZT-8UP6zduzo3c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vYl42nX5df41oJnkIqsMhBFf.png?f=fotoalbum_large

Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270


  • daan256
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 24-06 17:24
alef schreef op maandag 11 december 2023 @ 08:55:
Goed, de bsb-lan hangt inmiddels aan de Alfea Extensa 8kw. Was gister een uurtje of 3 werk in totaal vanaf het in elkaar zetten van de bordjes (klik, klaar) tot het compileren/flashen van de ESP32-EVB, en het aansluiten op de WP. Downloaden van Arduino IDE en wat hoofdkrabbels (m'n tech skills zijn een beetje roestig, de IDE ging 15 jaar voor het laatst dicht) inbegrepen. Al met al heel goed te doen.

Ik wilde één en ander nog wat documenteren, maar heb dat uiteindelijk niet gedaan, het is echt goed te doen met de manual van Frederik.

Home Assistant integratie ben ik nu mee bezig en doe ik met de tutorial van Yann Ritter (hier). Ook is het even vogelen welke parameters te nemen. Ik ben door alle voor mij interessant lijkende parameters heengegaan en heb ze meegenomen. Via MQTT explorer kijken of ze veranderen. Deze heb ik nu (plaatje is uit MQTT explorer).

8700,8451,8450,8425,8414,8413,8412,8411,8410,8407,8406,8403,8402,8730,8740,8741,8743,8744,8749,8760,8770,8771,8772,8773,8774,8779,8138,8400,3113,8460

[Afbeelding]
Top! Leuk om te zien dat er meer mensen de bsb hebben aangeschafd en werkend hebben gekregen. Sinds gisteren heb ik ook Openenergymonitor draaien. https://emoncms.org/


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E3WJmdYIhL9Qvqk0ivUkVtC0TKU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UHc4orCjuWk5E0S3nnP5yUgM.jpg?f=fotoalbum_large

  • alef
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 29-01-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Ck43vJLFwvrgfpa682v0lginug=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ol5uIyc4FSv1nfKTM9OaXp8f.png?f=user_large

Nog wel wat data die mist, voornamelijk over radiator-circuit op eerste verdieping. Zie die ook niet binnenkomen, zitten waarschijnlijk geen sensoren op gok ik maar zo.

@daan256 tof! Ben nog wel even bezig met Home Assistant eerst, maar dit ziet er leuk uit. Ben benieuwd waar jou 'electric' & 'heat output' waarden vandaan komen, komen die uit bsb-lan? Die kan ik niet vinden namelijk.

Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270


  • rene16
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 22:26
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u7TRumI4Xh3vK51hSlfsnyQ0RDM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vf5DGyA0BCimRpAOQfQ1EzNC.png?f=fotoalbum_large

Bij mij ook op 0

  • alef
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 29-01-2025
Alphaxe schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 12:26:
Rondom het tweaken en tunen van de WP wat opzich best leuk is en per woonsituatie verschilt ben ik toch ook wel benieuwd wat A.I. betekend bij de benaming van de WP. Ergens verwacht je dat een deel van de finetuning al intelligenter zou zijn.
Ik kan de betekenis tot op heden nergens vinden of wellicht zoek ik verkeerd. Weet iemand dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/32U4xBEjOnESiqDsopG0IYzy2B0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/swVavEC48IsObYKLbFYnnUBI.png?f=user_large

Atlantic Interface apparently...

Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270


  • rene16
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 22:26
daan256 schreef op donderdag 14 december 2023 @ 15:19:
[...]

Dat is interessant. De compressor modulatie staat bij jou op 16%. Bij mij op 17%.
Hoeveek KW is jouw WP?
Ik heb de Extensa 6 ( 5,5kw)
Mahoek schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 09:59:
Volgens mij heb ik het probleem van het pendelen (voor nu) opgelost.

Wat heb ik gedaan?

1. Min. stoptijd op 20 minuten gezet (heeft weinig invloed op pendelen lijkt mij)
2. Circulatiepomp op 70% gezet
3. Vloerverwarming beter afgesteld adhv retour T
4. Ik las ergens dat de minimale % van de generator 16% is
Onze WP min aanvoer T stond op 28
blijkbaar levert mijn WP (heb de 10kw) bij 16% meer dan 28 dus viel de generator steeds uit
ik heb hem nu op 30 gezet en dan blijft de generator op 22-23% draaien
misschien dat ik hem dus nog 1 graad omlaag kan bijstellen

Ik heb dus nu omgevingsinvloed op 100% dus hij stookt volledig op binnenthermostaat, min 30, max 35.

interessant om al zoveel geleerd te hebben in 2 weken 'prutsen' met het systeem (wat al 2 jaar draait 😅)
Dat komt overeen met wat ik nu heb gevonden.
Na de installatie was er bij mij veel "pendelen" het draaien werd steeds onderbroken door de door mij ingestelde 20 minuten wachttijd.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MQXCTPfv9pJVINYhQtHQpUq0rXw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ymtr1DpLtHMg4ekfe3v6Fcvd.jpg?f=user_large

Dankzij jullie foto's van het display ontdekte ik dat er geen waarde was voor T ingang !
Opengemaakt en...de stekker van de sensor zat er niet in!
Daarna waren er veel langere runs. Maar voor mij nog onduidelijk waarom een run stopte.

Ik heb nu de min temperatuur op 27 gr staan en daardoor loopt hij veel langer.
Ruimteinvloed op 70%
En met de thermostaat op 17,5 graden wordt het met gemak 18,5 tot 19 graden
(dat was wat we met gas ook altijd aanhielden :) )
De compressor draait meestal lange tijd tussen 19 en 23 %

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kqQeOW9Ri6RJ7PE4cYrXY4trc8U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NARLsHP4XmCIc6YWITJEK4wP.png?f=fotoalbum_large

Ik zag de minimum waarde dus ook in de BSBLAN en vroeg me af wat er zou gebeuren als je die lager zou zetten. Maar twijfel omdat er wellicht technische problemen kunnen onstaan, die ik niet kan overzien.

@daan256
Dank voor het delen van je COP berekening! _/-\o_

Ik ga nog kijken of ik mijn ervaringen met opstarten BSB-LAN en integreren in HA kan delen er waren wel wat hobbeltjes ;)

Het lijkt me mooi om bijvoorbeeld mbv schuifjes de temperatuur instellingen te kunnen maken.
Of een comfort schema in te voegen 8)

Ben wel blij dat ik BSBLan nu heb lopen. Geen behoefte meer aan Cozytouch aan te schaffen (die je overigens het goedkoopst in Belgie kunt kopen)

  • Mahoek
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
alef schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 11:19:
Houd jij de hoeveelheid compressor starts ook in de gaten?
Nee, ik kan mijn WP jammergenoeg (nog) niet van afstand uitlezen. Ik weet wel dat het er heel veel zijn. Wij gebruiken de WP eigenlijk alleen voor de vloerverwarming beneden en hebben een nieuwbouwwoning, daar is de 10kw versie denk ik veel te sterk voor. Ik heb even opgezocht hoe het op een dag in de afgelopen winter was adhv p1 meter:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9_ePWq7-uovS0Uue7CXhWTZWu2s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IxiFgKLKpTS3wq88Tc9D3fCV.png?f=fotoalbum_large

8)7

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

rene16 schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 20:12:
Duren die pieken lang? Hoe lang?
Kort als ik naar de grafiek kijk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SDC9MJPsDHI-3qTvvziu9DXGghE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lq3EHGhZrJ1WMhK7Ya1tZtK2.jpg?f=fotoalbum_large

Maar ze zijn er jammer genoeg wel.
Ik zou graag de pieken indammen zodat ik de homewizard sockets kan gebruiken.

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • rene16
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 22:26
daan256 schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 18:58:
[...]


Ik maak een berekening op basis van het debiet in het systeem, verbruik en delta T. Hij stopt met meten als de compressor op 0% staat.

Debiet is op basis van de pompstand in percentage en komt overeen met de grafiek zoals de in de technische handleiding staat. Het is voor mij geen exacte wetenschap maar geeft een goede indicatie. Ik heb nog de wens om een flowmeter in het systeem te hangen, maar moet nog even moed verzamelen om zo eentje te kopen. Best duur namelijk.

Zie hier de berekening vanuit home assitant.

- name: "WP COP Berekening"
unique_id: "wp_cop_berekening"
unit_of_measurement: 'COP'
state: >
{% set compressor_modulatie = states('sensor.wp_compressor_modulatie')|float %}
{% if compressor_modulatie > 0 %}
{% set debiet = {70: 18, 75: 19, 80: 20, 85: 22, 90: 24, 95: 24, 100: 24} %}
{% set pompstand = states('sensor.wp_pompstand')|int %}
{% set verbruik = states('sensor.wp_en_bu_verbruik')|float %}
{% set delta_t = states('sensor.wp_delta_t')|float %}
{% set massastroom = debiet[pompstand] / 60 * 1000 %}
{% set warmte_uitvoer = massastroom * 4.18 * delta_t %}
{{ (warmte_uitvoer / verbruik) if verbruik > 0 else 0 }}
{% else %}
{{ 0 }}
{% endif %}

ChatGPT is je vriend bij het maken van dit soort berekeningen en een BSB Lan. Zonder BSB lan zou ook moeten kunnen mits je de delta t kan meten (shelly o.i.d.)
@daan256
Ik heb na wat gepruts met code jouw scrpt - aangepast - draaien.

Ik kan echter alleen in ontwikkelhulpmiddelen > sjablonen dit draaien. Ik krijg dan prachtige COP waarden 7 of 8 of 9!!
De enige waarde die ik niet meet is natuurlijk het debiet van de pomp.
Welke waardes krijg jij?
Ik heb nu jou voorwaarde voor het debiet eruit gehaald en vervangen door een vaste waarde nl. 18 l/min want mijn pomp staat op 70%
Ik kan overigens geen waarde voor pompstand vinden / Welke code heeft die?
Ik nu 18 ingevuld en dan krijg ik bovenstaande waarden.
Daarna dit debiet vverlaagd tot 12 en dan krijg ik ca 5,9 .


En nog een vraag: waar zet jij de code in HA zodat ik die in een kaart kan zetten?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A2CZsFHKH3AHJ9on_K26YKpE5f0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wNrnld6KWkZGL4gl4J5qacya.png?f=fotoalbum_large
(nu is COP nul want compressor is 0 %)

  • rene16
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 22:26
@Audione0

Hier de gegevens....Max stroom 19 A dat is dus ruim 4000 W ! (19 x 230 = 4370 W)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HhsQOsF8X-U6VRCD5VzBu3q6cQg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6LNMgSWIp8dfJs3oW7qAfcux.png?f=user_large

  • rene16
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 22:26
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YJog7sOx2vEgbg0LvHGRWiAWlck=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kAltK8oNkE0QU899fGmYTXxC.png?f=fotoalbum_large

Als het goed is gaat er ook een dikke kabel direct naar de buitenunit. Die zorgt voor de voeding van de compressor. Er gaat een dunnere draad met 230V terug naar binnen voor de voeding van hydraulische unit met daarbij een draad voor de onderlinge communicatie.
Er moeten dus twee kabels naar de buiten naar buitenunit gaan!

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

daan256 schreef op zondag 24 december 2023 @ 22:02:
Ik heb sinds afgelopen zaterdag mijn instelling veranderd naar 100% afhankelijkheid van de thermostaat en geen nachtverlaging toegepast.
Mijn warmtepomp (10KW) is te groot voor mijn woning en heeft daardoor een minimale aanvoertemperatuur van 32 graden nodig wat neerkomt op zo'n 900W verbruik. Naar mijn mening heeft een WP die de hele dag draait alleen zin als je verbruik dat toe laat.. ik denk dan aan rond de 400 watt of zo gebaseerd op mooie cijfers van andere tweakers. M.a.w. met mijn verbruik heeft dat geen zin of ik accepteer pendel gedrag door lager in de aanvoer temperatuur te zittten...of een hoger verbruik door hoger in de aanvoer temp in te zetten.

Korte samenvatting van wat ik nu heb ingesteld.

Aanvoer 32 graden minimaal en maximaal 42 (ik heb vloerverwarming)
100% afhankelijkheid van de thermostaat
Minimale wachtijd 8 minuten tussen runs
256 seconden nadraaitijd van de condensorpomp
pomp op 100%

Delta T is gemiddeld rond de 3.3
ik hou 20 graden aan (dag en nacht)

Mijn verbruik ging van 15KW (WAR) naar 6KW (100% thermostaat regeling). Nu is dit pas de eerste dag en is het totaal niet koud buiten, dus misschien niet representatief, maar wel de moeite waard om te melden. Ik zal het bij houden en in de loop van deze week een update geven.

Zijn er anderen met dezelfde ervaring?
Hoe groot is je huis? En isolatie?

Wij hebben ook een 10kW versie op bungalow van ~100m2/260m3 met een gemiddeld verbruik vandaag en gisteren van 750w per uur

Met deze instellingen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z3EO4GCiKkRt2HUVPmQMHyMkP1k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1CkGXIwTWD1KOBxbcWYrDJeD.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_i4apZnZH3Q93ZzdrqZ6Pzlwec=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GNzDMZLCMxbWgcEpsI18MV9H.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qULIuJ9UK0Rb_aQTiu-OqrzaJ6w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hrB7ek9ERxCuEbvjxKVpB0El.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WoCwqpWq3a9ZPNdFOiRiSW9Fync=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uDv5XVlcJ1KhYdf8iu5VaQAp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GKn-Ul8QEI6tK6ImcfHjHSbUCeY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dMIWAR0AcJFhXyH3YFLIYD4H.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8GXYVdG6MMpGc9T7IaYX1hq3cXo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/INQHldUbFqbFoISEAzGjwQbV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e6RilULHShmunhQiw-S2Mleh_L8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5pus4Af0GigqhwWANEJVBoM1.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 49% gewijzigd door Audione0 op 26-12-2023 12:26 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • dwlindeboom
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 28-06 09:21
Audione0 schreef op woensdag 27 december 2023 @ 19:10:
[...]


Zou je de instellingen willen delen, ben nl erg benieuwd 😃
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/50wqThlKXfIUM8xfC2j9oy4Pjh4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kRzFKL0ZLmUS5mPtk2HRHEs0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3KQriw4jaBkg0KP0M8fKXfbQPFU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nuvLW7YlrPWy4HOIFod7Sz8A.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Du6niedPaInCp1uAx_LlmzWA_Qg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ioWexW8nehjg3e4U9SYDiuSc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j2oEPH92LXaJcjha7DjMArKiUZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eD5NU8rYUa1YgpQuo1UzkYuE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F5bF_X6p12AQCjXzI3hZBGE5cOE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T1DtZuE1NsgpcfUJ56ph0kby.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7TGXTIX1sSIOkWuIzeTaxDLpehI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9ckk1kSn5DqNpN0MkSls6uQI.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/imXrBeF-4YYnODXjNoc4ACoGXT4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z2qbIS6x6vzfQ74x2zZK18hl.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door dwlindeboom op 27-12-2023 21:51 ]


  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20:45

ChUcKiE

Dus........

Mijn drukmeter staat net iets onder het groene vlak. Hoe ernstig is dat, of wat ga ik daar van merken? In mijn vorige huis kon ik zo de CV-ketel bijvullen, maar zou zo even niet weten hoe dat bij de warmtepomp werkt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NvcF2b23C5-QC0xj_oT1PCdV9f4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lgxUCFPVcLEEg3P65KM64hes.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 47% gewijzigd door ChUcKiE op 29-12-2023 12:54 ]

http://eu.battle.net/d3/en/profile/ChUcKiE-1330/hero/807720


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

Van de week weer de kamer thermostaat aan de muur gehangen incl onderstaande instellingen en het pendel gedrag is weg. Ik had eerst de binnen thermostaat op de bank gelegd omdat ik dacht dat de thermostaat aan de muur een te koude binnen temp aan het meten was waardoor de WP constant aan het pieken/pendelen was(met geheel andere WP instellingen)

Met de thermostaat weer aan de muur(incl nieuwe WP configuratie) blijft de thermostaat aan de WP vragen om te blijven verwarmen maar dan op een constante vraag uit het stopcontact van gemiddeld tussen de 750w tot 1.2kW per uur op een vv oppervlakte van ~100m2 maar nu zonder pendelen.
Ik zit dan op ongeveer 18 a 20kW WP/SWW verbruik per dag, de afgelopen dagen. zie onderstaande foto’s voor verbruik en WP instellingen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDvXz_Nl9LvQ70bcJcMA6I18itU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1CxpkxGb9qefVGtqnpLtufcZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-R8KGb3mAtgEMwvu-7RoPSfmaxg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0886p27bTSlTAwONS4KFWU0T.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tG5uk7t6K5eXMhPiUkkWzI-Gg6w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hme62J8VLvLwSkpL8cS1T9v7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/95uGfEC6ZxivoGDIt3qA73Ui5vQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w5ZykLSUSg3Xdo3KDdfhR79r.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dA1SozepKY49hhOlSv3cQTINHX4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4xs6y7VBE110v3zVyo6LB7kT.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z3EO4GCiKkRt2HUVPmQMHyMkP1k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1CkGXIwTWD1KOBxbcWYrDJeD.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_i4apZnZH3Q93ZzdrqZ6Pzlwec=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GNzDMZLCMxbWgcEpsI18MV9H.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qULIuJ9UK0Rb_aQTiu-OqrzaJ6w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hrB7ek9ERxCuEbvjxKVpB0El.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WoCwqpWq3a9ZPNdFOiRiSW9Fync=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uDv5XVlcJ1KhYdf8iu5VaQAp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GKn-Ul8QEI6tK6ImcfHjHSbUCeY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dMIWAR0AcJFhXyH3YFLIYD4H.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8GXYVdG6MMpGc9T7IaYX1hq3cXo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/INQHldUbFqbFoISEAzGjwQbV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e6RilULHShmunhQiw-S2Mleh_L8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5pus4Af0GigqhwWANEJVBoM1.jpg?f=fotoalbum_large

Nu nog verder tweaken om het gemiddelde verbruik verder naar beneden te krijgen.
Ik weet alleen nog niet precies hoe. De minimale temp staat al vrij laag (20 graden)
Dus ik kan nog wat met de curve, pomp circulatie, of wellicht met de compressor gaan spelen om het gemiddeld verbruik te verlagen.
Maar ik denk gezien het type huis (bungalow met plat dak) gemiddelde isolatie en vv oppervlakte van ~100m2 ik het verbruik en pendelen aardig onder controle heb.

[ Voor 4% gewijzigd door Audione0 op 31-12-2023 15:44 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 23:31

Audione0

Strijdt der titanen

daan256 schreef op zondag 31 december 2023 @ 15:42:
[...]

thanks voor het delen. Wat is nu de gemiddelde aanvoer temperatuur bij jou tijdens de runs?
en ik zie dat je dynamische tarieven hebt van zonneplan :-) mooi bedragje zo :-)
Net even de garage in gedoken om te kijken, en toevallig was de WP klaar met z’n run omdat ik de compressor in percentages zag verminderen. Ik kom als ik het goed begrijp op 34 graden aanvoer op het moment van afbouwen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_t8YZGg2ylCRY0tD0Z8bQG5S3aY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EYYFvEz0MJSJf9kdV9nkI0qU.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 45% gewijzigd door Audione0 op 01-01-2024 13:13 ]

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


  • Knight0544
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 01-12-2024
Het valt mij op dat de t ingang op 50 graden is dit niet te warm voor de vloer?

Verder heb ik de snelheid van de pomp recent van 80 naar 70% gezet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TA_NLYg2PdnJAceiwp_cBqzGlow=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sv7RCHHOXdf3RlpG64N5OV3q.jpg?f=fotoalbum_large

  • internetinfo
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 22:59
Ik zie in een paar screenshots wat settings voorbij komen die wij niet hebben.
Onze Extensa 10kW a.i. is begin 2020 geplaatst, kan het zijn dat dit in vergelijking met anderen een ouder model is?

Wij gebruiken hem overigens in de volgende omgeving:

* Vrijstaande woning uit 2004 op een hoek
* Overal HR++ glas (veel ramen beneden)
* 180m2 / 780m3
* Enkel radiatoren, woonkamer voorzien van 8 speedcomforts

De pomp staat ingesteld op 40ºC bij -10ºC 60% WAR en een minimale aanvoer van 33ºC.
Een lagere aanvoer resulteert bij herfstachtig weer (zeg 5ºC - 10ºC) in pendelgedrag.

Ik heb er verder geen meters aanhangen, maar met 11400Wp op het dak (plat ±13º op NO), koken op inductie, een Quooker, twee kinderen en een elektrische wagen is ons jaarverbruik ongeveer 3000kWh dus wij vinden het wel best :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mPk8p1G4HVobhC2PeLCcbKxlEm8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hMnR8NLDi05em4m7O2vTPD4K.jpg?f=fotoalbum_large

  • Alphaxe
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 02-07 19:33
daan256 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 16:23:
[...]

ik neem aan dat als je de compressor beperkt tot 50 % <35 graden aanvoer temperaturen hebt?
Wat zien jullie bij defrosts?... waarschijnlijk minder dan bij 100%?
Geen problemen gehad bij 100% luchtvochtigheid?
Afgelopen nacht heb ik hierdoor aanvoer van 31 a 32 graden gehad. Echt problemen nog niet echt gemerkt, ook niet bij 100% luchtvochtigheid.
Mijn situatie is Jaga Strada LTV radiatoren met heatboosters.

Tussen 07 en 22 uur 20 graden binnen temperatuur, nacht 19 graden. Echter bij de koude dagen bepaald de WP zelf hoeveel nachtverlaging die toepast. Gisteravond was dat 19,7 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LazjKNipHaXv9OP_Wyc3binq4ss=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0G909nD34lYsERGD6DXU5qhd.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door Alphaxe op 08-01-2024 16:56 ]


  • rene16
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 22:26
daan256 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 16:23:
[...]

ik neem aan dat als je de compressor beperkt tot 50 % <35 graden aanvoer temperaturen hebt?
Wat zien jullie bij defrosts?... waarschijnlijk minder dan bij 100%?
Geen problemen gehad bij 100% luchtvochtigheid?
Een stuk rustiger dan begin december!
Was op vakantie voor bijna 2 weken nu vandaag weer op temperatuur gebracht.
...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wc6dKYrtrmJ-gsRee-isoUT26Yc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QMrxSFwJSPTDuuY9MZX1tjMP.png?f=fotoalbum_large

  • Jeep
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 18:46
Afgelopen 2 dagen 31 kWh per dag
Thermostaat op 20
Kamertemp. 20.5 op dit moment.
Geen nachtverlaging, invloed omgevingstemperatuur 50%.
Vetrek temp. -10 staat op 31 graden
Curve 0.4

Huidige situatie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/unKRGpG-vGKO4m0rlQRtYLLTcV0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PuW7nhLipMpYG0xeRXIY4IxZ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door Jeep op 08-01-2024 22:22 ]


  • Knight0544
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 01-12-2024
Pomp gisteren 45kw gedraaid maar merk ook vanmorgen dat hij niet meer dan 18.7 in de woonkamer krijgt..
Curve nu omhoog gezet om te kijken wat hij nu gaat doen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G0LbNUG2FB_jIcyp3XzH8_2ba7w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEW1LdqxjpYlXHoBvK6gFSNL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQ61XFSfvwNBghlVSm38HhtYXRE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OgSmFrvqtQ9mXjgTfiVyKZfH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/puLjTRVL-aSxISvmjmgv7DFynao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pis9xi8v9TAYuZGKuy2AvJU7.jpg?f=fotoalbum_large

  • Alphaxe
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 02-07 19:33
Knight0544 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 08:41:
Pomp gisteren 45kw gedraaid maar merk ook vanmorgen dat hij niet meer dan 18.7 in de woonkamer krijgt..
Curve nu omhoog gezet om te kijken wat hij nu gaat doen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hoeveel nachtverlaging pas je toe?
Worden er veel defrost gedaan.

Zoals je de Curve nu hebt staat die van mij ongeveer ook met LTV radiatoren.
Mijn nachtverlaging is 1 graad van 20 naar 19, echter wordt dit nu op basis van inschatting WP overruled naar gister 19,8 graden.
Attenuation stopt bij -3 (attenuation 40%) en dat zie ik terug in de statistieken waardoor kamer op temperatuur blijft. Ook weinig defrosts gehad, luchtvochtigheid is redelijk laag en dat is positief.
Dit was een eerste goede test nadat ik afgelopen zomer een climeleon geluidsreducerende kast geplaatst hebt. Voornamelijk voor de koudere en vochtigere dagen als de WP hard werkt. Tot op heden niet ontevreden over resultaat en geluidsproductie.

Elk huis is natuurlijk anders qua bouwjaar, isolatie, verwarm installatie en oppervlak wat invloed heeft op resultaten.

Wat bij mij nu opvalt is dat de temp nu in de kamer iets doorschiet naar 20,4 graden. Maar dat is wel lekker met dit weer :)

Buiten temperatuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LQAjIPiAlS8Aw4ICA55cqobsgX8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oyosqCtcIFrAkGNQM6UmLkqf.png?f=fotoalbum_large

Binnen Temperatuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qD_HlV6PRVt_wAf0mZgKj-svSgU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4UQeoGOn1KAnpBoZR1utP8VF.png?f=fotoalbum_large

Runs en defrost momenten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0z0iULbU2nWNKGnjxDyp8jyYE8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/185bX8zDFkN9Lef1Ez5FkJ8t.png?f=fotoalbum_large

  • Thomas H
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 03-07 09:24
Even een heel ander vraagje; ik heb een AI 8kW en ben nog bezig met isoleren. Geen wonder dat ik het huis er niet warm mee krijg, dus.
Wat mij nu wel opvalt, is dat de elektrische bijverwarming eigenlijk nooit aanspreekt. Ik heb de drempeltemperatuur op 5 graden C staan, en volgens de buitentemperatuur voeler is het onder nul. De gewenste aanvoertemperatuur van 38 graden wordt niet gehaald, dus ik zou verwachten dat de elektrische bijverwarming gestart wordt, maar dat doet 'ie niet. Kent iemand de voorwaarden waarop de Atlantic die start?

-edit-
Ik zie de volgende passage in de installatiehandleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/weEbIwr_igVpexibhQusP7SPBw8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/65bgHdZfB5GmDH1cjZ2zRz2Q.png?f=fotoalbum_large
Wat houdt die tweede parameter ongeveer in?

[ Voor 29% gewijzigd door Thomas H op 10-01-2024 08:53 ]


  • Capper
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 04-04 16:50
Dag medegebruikers van de Alfea Extensa Duo A.I. R32 10Kw,

Ik ben met zeer veel plezier aan het lezen op dit forum.

Onze situatie:

10kw WP

Bouwjaar huis: 1970
Type huis: Vrijstaand
Volledig verbouwd en geïsoleerd
Vloerverwarming: 100m2 met de WP (260m3)
SWW: Gas ( We hebben geen Hybride maar 2 compleet gescheiden systemen)
Verbruik 09-01: 35kw

hieronder de foto's van mijn huidige instellingen ( generator staat op 72% omdat hij uit de nachtstand komt)

Echter heb ik wel wat vragen.

1) Is het mogelijk om een binnen thermostaat te koppelen aan de WP? (Navilink A59 ruimte thermostaat)
zo ja, moet ik meerdere spullen kopen naast een thermostaat?
2) Wij hebben in de nacht pendel gedrag (zie foto van 4 januari) hoe kan ik dit verminderen?
3) Ik heb annutation aanstaan in de nacht voor de buren ( max 20%) tot -4
4) Heeft iemand ervaring met een "suskast" van Reducd?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yhvVB69ytybXceDgtZDLcMVWHF0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7moMwjFFBdEfPGDnojYYySE8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GY5uMqMtypeigdUCcSg2A73bbec=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5UHE4EQ0gklVghAWnV9G9OvT.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 1% gewijzigd door Capper op 10-01-2024 09:39 . Reden: tekstuele aanpassing ]


  • SpuitElfje
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-01 19:38
Onze warmtepomp staat sinds dinsdag in storing, Foutmelding 370: Thermodynamische bron met specificatie A3: Compressor temperatuur. Al meerdere keren de stroom eraf gehad, half uurtje gewacht, er weer op gezet, maar binnen een uur staat hij weer in storing.

Nood modus geactiveerd met elektrische bijverwarming van 3kW, maar de T ingang komt niet boven de 20 graden uit... Zie in mijn stroomverbruik wel dat de warmtepomp continu 3kW stroom trekt, gisteren een verbruik van ruim 50 kW, maar kennelijk krijgt hij het water er niet voldoende mee opgewarmd.

Probleem is gemeld bij de aannemer, maar de monteur kan pas volgende week dinsdag langskomen. Kennelijk werken ze niet met 'spoed'.

Iemand toevallig bekend met de foutmelding of tips over wat ik kan proberen? Het is binnen inmiddels afgekoeld naar 16 graden, wat toch wel erg fris is...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wikvYSxG1hhO1Ij0J7SlpLQXE3Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6p60g6xEvzcvLpuNKIVivYMr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_yqrpEigUGmOFCe82CrPsPkXPU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CjKKQTq0EusTcYGOG7O58yCP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G_q9tR2xiUKTjfeB2bhguDO6Y1Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CxAQ9jMQUxDfe854RfUikWiN.jpg?f=fotoalbum_large

  • alef
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 29-01-2025
alef schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 22:01:
Ik weet niet of dit nou echt pendelgedrag is. Het lijkt erop alsof het precies overeenkomst met de attenuation periode, right? (staat geloof ik standaard ingesteld op 22-7)
Even ter aanvulling, zie hier mijn verloop van vandaag. Vlgs mij worden de cycli onderbroken door defrosts, dat zou iig de daling in flow temp verklaren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZuYNjSfpyFOaiLf2BdjPVU9m4I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pPoAGv5fOVMQGVFBi1a9x6wK.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door alef op 10-01-2024 22:08 ]

Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270


  • alef
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 29-01-2025
Ik wordt trouwens wel een beetje gek van de verbruiksgegevens van de WP. Die kloppen van geen kant.

Gister en vandaag bijna 90 en 100 vlgs de WP.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QKFOB1AxwGXktmgc6Ae6Lvi660I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9hjfjp63yeKzC1UEfCMOz7Z0.jpg?f=fotoalbum_large

M'n meter geeft resp. 47 en 54. En daar zit het huis, de auto, et cetera ook nog bij in...

Daar heb je dus echt helemaal niks aan. Snel iets ander ertussen zetten. Weet niet of ik nog ruimte heb in de meterkast. Iemand een goede clamp suggestie die met Home assistant connect?

Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270


  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:53
HEEL GRAAG ADVIES

Had de omgevingstemperatuur op 100% staan, dus Hysterese van kamertemperatuur 19,8 en 20,2.

Nu omgevingstemperatuur op 80%, dus geen hysterese meer.

Eco stand is helemaal uitgezet.

Kamertemperatuur blijft in de nacht maar zakken en wil dit niet, wil op constante temperatuur houden omdat ik denk dat dan WP minder hard hoeft te werken om weer op temperatuur te krijgen naar 20 graden.

Aan aanvoertemperatuur ligt het niet volgens mij want ook met de vorst van de week krijgt hij de temperatuur uiteindelijk wel op 20 graden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bnpg0oBkOTjCbYCfaslXl4VIs5g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LqcCb5ouJagjxGgwusWO3WAa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RmHvkliGfbhnwKlKx9FZepFXeqM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rJULDxDltp02DuQvbO7UGUl2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eUrb7otuOEBApilvL7b8DfdAc9I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HwhYBk0aHI6cDAnrXbdSTIEY.jpg?f=fotoalbum_large

Kan het aan attenutation liggen?

Of toch aan iets anders? Heel graag advies

En wat betekent klokje op binnenthermostaat, heeft dat met attenuation te maken er verandert namelijk niks op klok

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IvqhRIB61t2YjDtQYH8YENMOWYg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RBzsuZh9gJFFpjbqZS3JszSq.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door hortens9273 op 13-01-2024 11:02 ]


  • alef
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 29-01-2025
Even voor de duidelijkheid: de temperatuurcurves die je hier ziet, de dipjes daarin, dat zijn toch de defrosts? M.a.w. er wordt water uit het systeem gebruikt om de buitenunit te ontdooien?

dank


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wgOKfwC2TBgXL6zutTkJwJaZTWo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IZlJx0bsE7sZ0CWMizts2Au7.png?f=fotoalbum_large

Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270


  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c9xiANq7c0cn3xsjQXCJl2Cs4iU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l59Wqyghi2aYoL7VAJJ6z2cn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwkf22c58uVUaOPPcqStf3qJqb0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ToD7p5Rhn5Q7ACtblRf61OfW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wm4X8zchAPhhQbnqRK8oi4GlIXo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/axQiBiaLUBmfWfrRXhqB4nfv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KEur42Vx1Voelj_AArmjOqBN3ho=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QzWR6n53VRocCGXOYabyUOO8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3R_giOQcXIvyeoOOI5eVa0r-Atk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b9k2ve6XhyZTe2k4qGZB3hq4.jpg?f=fotoalbum_large

  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1WO_aeqqDQO4Ql2Czafbbu43Edc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BjKPBOHBghp3flemzmjydRGh.jpg?f=fotoalbum_large

  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8h9iIy5qte_hdXqBxsgqJlAkBYM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DISxvRRGl288czXp4m5gjLpt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8eqUQgKj0_TBcKPEKkmw1c1sSM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gwpNWPOLB1m6j1A4SzZatPuo.jpg?f=fotoalbum_large

Dat is nog oude instelling die van buitentemperatuur 9 graden.

laatste 2 x foto is van 4 uur net.

[ Voor 6% gewijzigd door hortens9273 op 13-01-2024 16:04 ]


  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:53
heb nu zo maar ingesteld, hoop dat het helpt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nvTI1jHaGnoccQQUS6HNowML7Bs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FUtnToSbYdV407NxOWuyvA9f.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FLByqdf_A63QNjMCVdndpXIPZ74=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vTsEr2neA8z28aPvLuAI4vkY.jpg?f=fotoalbum_large

4 graden aanvoertemperatuur hoger.

  • rschoppema
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 02-07 18:16
Nu zie ik bij jullie allemaal in het instrumentenpaneel de T Ingang waarde staan.
Waarom zie ik alleen maar --- ?
Iemand een idee?
Welke sensor is T Ingang?
Alvast bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-9BInbPnkiAnPuT4Z6jOhtFPcM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vJfyoiAwOOjfWWTkS0IVOdvz.jpg?f=fotoalbum_large

  • alef
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 29-01-2025
Welke sensor is T Ingang?
Deze vlgs mij

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5MHRCxpMXUVl17RzP9evw2Ua-lM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Lz7A3fd6zitpCiEznQxi8oYu.png?f=fotoalbum_large

Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270


  • rschoppema
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 02-07 18:16
Volgens mij heb ik hem gevonden.
Nu nog ff zoeken waar die achter al dat isolatiemateriaal hoort te zitten.
_/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JKYMvLumqfcMj7gYj7aZuknOsRE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NjdqTumGaEz9ZlM90Vj2ecXI.jpg?f=fotoalbum_large

  • hortens9273
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 17:53
Zijn er nog meer mensen die dit klokje in de Navelink thermostaat hebben staan? Denk namelijk dat hij hierdoor nachtverlaging toepast, weet niet hoe ik daar kan komen om te kijken of ik dit kan veranderen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fL2l2JRmj0ADIKYy8qAPrhgQ6Y4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ox5tcTYEWhHN7VAG39jhqb0r.jpg?f=fotoalbum_large

  • daan256
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 24-06 17:24
dwlindeboom schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 20:55:
Even een kleine vraag, is iedereen op de hoogte van het feit dat de Fujitsu Atlantics niet het vermogen hebben van de naam?
De Ai 10 is 8kW
De Ai 8 is 6kW

Ik zelf heb de Ai 8 en met 6kW was het even spelen om 80m2 vloer en 300lSWW goed ingesteld te krijgen. Maar dat is nu prima te doen.
Het vermogen hangt van de referentie temperatuur af:

Dit moet je lezen als zijnde : : buitentemperatuur/aanvoer temperatuur

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pxhyOwwG-8-ca1YdTRGzkYJPhF4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jUkyq80medR0JNvmXlfVhu2U.png?f=fotoalbum_large

Ik vraag me wel af hoe je erbij komt dat de AI 10 8 KW zou zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door daan256 op 27-01-2024 21:05 ]

Pagina: 1 2 3