hier een leuk artikel hoe je de Atlantic kunt uitlezen.. misschien niet voor iedereen van toepassing.
https://mattstech.info/posts/fujitsu-waterstage-domotica/
https://mattstech.info/posts/fujitsu-waterstage-domotica/
Zo stabiel loopt hij bij mij. Om 11 uur is hij warm water aan het maken, daarom de piek.daan256 schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 21:42:
[...]
Dank je wel! Ik heb ze overgenomen. Ik ben benieuwd. Ik laat nog van me horen.
Is jou WP aan het verwarmen tussen 3.00 en 15.00 uur ? En dan lopt de WP constant in deze tussentijd ?Giem schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 22:48:
[...]
Zo stabiel loopt hij bij mij. Om 11 uur is hij warm water aan het maken, daarom de piek.
⁷[Afbeelding]
En hoe ben je tot deze instellingen gekomen? Heb je ook de vloerkoelingsmodule?Giem schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 19:37:
[...]
Instellen is een kriem, uiteindelijk hielp het mij om de binnen temperatuur censor helemaal uit te schakelen en in te regelen op alleen een stooklijn.
Dit zijn mijn instellingen:
https://1drv.ms/f/s!AvG0_kC3OWRsi5QqUSLsTBEXo_ynMA
[ Voor 3% gewijzigd door hortens9273 op 25-10-2023 21:05 ]
[ Voor 5% gewijzigd door Audione0 op 25-10-2023 22:51 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Heel veel proberen en ja ook koelen.ChUcKiE schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 08:29:
[...]
En hoe ben je tot deze instellingen gekomen? Heb je ook de vloerkoelingsmodule?
Ik heb voor de zomer een hele berg aan instellingen op basis van de informatie uit dit forum aangepast en daarmee is in ieder geval de vloerkoeling aan het werken gegaan in de zomer (het eerste jaar werkte dat niet).
Voor nu zou ik graag de instellingen voor het verwarmen efficiënt en goed ingeregeld willen krijgen.
Onze woning is zodanig geïsoleerd dat het handiger is om zo constant en laag mogelijk te verwarmen en hij staat daarmee altijd aan. Met mijn huidige stooklijn kost het ook 3 dagen om de woning van 17 naar 20 graden te krijgen. Maar dat is niet erg. Maar dan kan je niet meer werken met nacht verlaging of uitschakelen want dan is hij tot de volgende dag bezig weer warm te wordenJeep schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 08:04:
[...]
Is jou WP aan het verwarmen tussen 3.00 en 15.00 uur ? En dan lopt de WP constant in deze tussentijd ?
Koelt je woning daarna niet af om vervolgens weer te verwarmen, dit kost toch veel meer energie ?
[ Voor 3% gewijzigd door Jeep op 26-10-2023 08:00 ]
Ik heb de runs in de gaten gehouden tijdens stilstand en wanneer de WP aan het verwarmen is.daan256 schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 21:50:
[...]
Wat interessant zou zijn is wat je watertemperatuur is bij de runs.. of die hem netjes rond de gewenste watertemperatuur houdt... bij mij zie je dat bij de stilstand de temperatuur inzakt... [Afbeelding]
Iemand dit al gedaan?daan256 schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 21:52:
hier een leuk artikel hoe je de Atlantic kunt uitlezen.. misschien niet voor iedereen van toepassing.
https://mattstech.info/posts/fujitsu-waterstage-domotica/
Als ik goed kijk naar je screenshots:Jeep schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 08:44:
[...]
Ik heb de runs in de gaten gehouden tijdens stilstand en wanneer de WP aan het verwarmen is.
Ik heb de minimale stopduur nu op 20 min staan, na 20 minuten gaat deze inderdaad weer verwarmen met korte runs van zo'n 10 minuten (soms iets langer) te zien op de grafiek van de P1 meter.
Ik heb een screenshot van tijdens het opwarmen, vlak na het opwarmen en vlak voordat deze weer gaat opwarmen. Lees ik het goed dat de temperatuur tijdens stilstand zakt met 3 graden ?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik heb hem er aan hangen. COP wordt niet gemeten... althans niet ingesteld....Alphaxe schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 10:23:
[...]
Iemand dit al gedaan?
Had het vorig jaar na installatie bijna aangeschaft, echter i.v.m. garantie installateur eerst nog niet gedaan.
Zou dit voornamelijk interessant vinden om de (S)COP te kunnen inzien of calculeren.
Net andersom, begin van de run 20, tijdens de run warmt deze op van naar 23 en aan het eind van de run si deze 24.daan256 schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 15:49:
[...]
Als ik goed kijk naar je screenshots:
Dus bij een stoptijd van 20 minuten en een run van 10 minuten heb je de volgende waardes
Begin van je run is de Aanvoer 24 graden
Tijdens de run is de Aanvoer 23 graden
Aan het einde van je run is het 20 graden
dan is er 4 graden verschil ..... Drie vragen
1) Wat zijn de temperaturen als je 10 minuten stoptijd hanteert... misshcien ook goed om de buitentemperatuur te melden wat dit heeft altijd invloed.
2) Kun je de run (in dit geval 10 minuten) ook verlengen? Ik kan dat wel met de BSB
3) Wat is je Post circulatie tijd? Als die heel kort staat dan daail te temperatuur sneller.
4) Wat is je pomp snelheid?
5) Hoeveel watt gemiddeld gebruikt je WP in de stoptijd
Ik ga zelf een logje bij houden met deze waardes en proberen te delen. Echt moduleren lijkt de WP niet te doen... lijkt meer start .... stop...... start....... stop....
Hangt ook van de definitie van moduleren af denk ik.... ik zou een meer constante run willen
[ Voor 11% gewijzigd door Jeep op 26-10-2023 16:26 ]
Klopt, ik er een eigen 3 fase meter voor de wp. Met name ook om het verbruik en zijn vreemde gedrag te monitoren.daan256 schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 07:10:
@Giem ik zag in je screenshot dat je volgens mij homewizzard gebruikt om je WP te meten? Afijn,,, wat ik probeer te zeggen is... zou je het verbruik van je wp eens willen vergelijken met het verbruik wat op de wp wordt vermeld? Ik vermoed namelijk dat wat op de WP staat alleen is voor wat de binnen unit gebruikt. Ik zie zelf grote verschillen... maar mijn metingen zijn nog niet zuiver... ik meet een gecombineerde fase dus daar zit ook nog een WPB op... heb al een dedicated homewizzarf fase meter liggen, maar die moet de meterkast nog in.
Dit is precies het pendelen wat je niet wil hebben, omdat hierdoor je compressor extra slijt.Jeep schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 08:44:
[...]
Ik heb de runs in de gaten gehouden tijdens stilstand en wanneer de WP aan het verwarmen is.
Ik heb de minimale stopduur nu op 20 min staan, na 20 minuten gaat deze inderdaad weer verwarmen met korte runs van zo'n 10 minuten (soms iets langer) te zien op de grafiek van de P1 meter.
Ik heb een screenshot van tijdens het opwarmen, vlak na het opwarmen en vlak voordat deze weer gaat opwarmen. Lees ik het goed dat de temperatuur tijdens stilstand zakt met 3 graden ?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Mijn oude instellingen was 30% met een lage stooklijn maar toen werd het 20.8 graden met een ingestelde thermostaat van 20 graden. I.o.m. de installateur eerst op 40% gezet maar toen werd het alsnog 20.5. Vervolgens op 50% gezet en heeft nu een constante temperatuur van 20.3. Met deze buitentemperatuur word het water maar tot 23 graden opgewarmd en heeft deze al vrij snel de temperatuur bereikt.Giem schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 19:10:
[...]
Dit is precies het pendelen wat je niet wil hebben, omdat hierdoor je compressor extra slijt.
Uiteindelijk moet je een stabiele vlakke lijn krijgen. Ik zou beginnen met de 50% van de binnen sensor omlaag te zetten naar 10 of 1% en vervolgens je stooklijn te verlagen.
[ Voor 14% gewijzigd door Jeep op 26-10-2023 20:31 ]
Dan moet je stooklijn nog verder omlaag. Je retour temp van je voerverwarming is te hoog en hij kan zijn warmte niet kwijt, daardoor gaat hij steeds aan/uit.Jeep schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 20:14:
[...]
Mijn oude instellingen was 30% met een lage stooklijn maar toen werd het 20.8 graden met een ingestelde thermostaat van 20 graden. I.o.m. de installateur eerst op 40% gezet maar toen werd het alsnog 20.5. Vervolgens op 50% gezet en heeft nu een constante temperatuur van 20.3. Met deze buitentemperatuur word het water maar tot 23 graden opgewarmd en heeft deze al vrij snel de temperatuur bereikt.
Ik zit eerder te denken aan 100% waardoor deze alleen nog maar naar binnentemperatuur kijkt en naar 20.2 opwarmt en niet weer eerder aan gaat bij 19.8 als ik het goed begrepen heb. Dan krijg ik toch ook langere runs en minder start/stops ? Kan evt. ook de minimale stopduur op 30 mij zetten ipv 20 min. Wat is wijsheid![]()
Ik heb nog ff terug gekeken naar de koude dagen begin van het jaar, hoe kouder het word hoe langer de runs zijn en dus minder start/stops. Met deze temperaturen meer start/stops.
Kan evt. ook de minimale stopduur op 30 zetten ipv 20 min. om met deze temperaturen langere runs te krijgen en minder start/stops, zodra het kouder gaat wordenweer terug naar 15 min. Wat is wijsheid
@Giem Ik haak even in want ben nieuwsgierig.Giem schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 22:01:
[...]
Dan moet je stooklijn nog verder omlaag. Je retour temp van je voerverwarming is te hoog en hij kan zijn warmte niet kwijt, daardoor gaat hij steeds aan/uit.
Hoe ver is hij al terug gemoduleerd? Veel lager dan 18 - 20% kan hij niet en als hij dat nu al doet, dan krijg je het pendelen. Dat betekend eigenlijk dat de warmtepomp nu te groot is voor je huidige vraag. Maar ik vond je opgenomen vermogen van 1kw nog best aardig, die van mij gaat terug tot ongeveer 400 a 500 watt.
[ Voor 3% gewijzigd door daan256 op 26-10-2023 22:13 ]
Uit zijn HW afbeelding.daan256 schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 22:13:
[...]
@Giem Ik haak even in want ben nieuwsgierig.
Hoe zou je terug kunnen moduleren?
Opgenomen vermogen van 1 kw.... waar baseer je dat op?
Hoe groot is jouw delta T bij het begin van een run?
Hoe hoog is jouw retourwater met het weer nu buiten?
Thanks!
Wat bedoel je precies met terug gemoduleerd ? Is dat het percentage hoeveel % de generator draait ?Giem schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 22:01:
[...]
Dan moet je stooklijn nog verder omlaag. Je retour temp van je voerverwarming is te hoog en hij kan zijn warmte niet kwijt, daardoor gaat hij steeds aan/uit.
Hoe ver is hij al terug gemoduleerd? Veel lager dan 18 - 20% kan hij niet en als hij dat nu al doet, dan krijg je het pendelen. Dat betekend eigenlijk dat de warmtepomp nu te groot is voor je huidige vraag. Maar ik vond je opgenomen vermogen van 1kw nog best aardig, die van mij gaat terug tot ongeveer 400 a 500 watt.
[ Voor 23% gewijzigd door Jeep op 27-10-2023 10:10 ]
[ Voor 90% gewijzigd door daan256 op 27-10-2023 09:03 ]
Bedoel je de snelheid van de Circulatiepomp ?daan256 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 09:00:
[quote]Jeep schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 22:23:
[...]
Wat is op dit moment je pomp stand? Standaard staat die op 100%. Die kun je in het installatie menu terugzetten naar minimaal 70%. Ik zou dat eerst proberen om te zien of je de delta T en daarmee het verschil van 3 graden groter kan maken. In theorie is het water dan minder snel door het circuit aan en heeft daarmee dus ook meer tijd om warmte af te geven. Of dit een positieve invloed gaat hebben op het pendelen weet ik niet.
Die zou je nog op 70% kunnen zetten via het installatiemenu.Jeep schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 10:01:
[...]
Bedoel je de snelheid van de Circulatiepomp ?
Die staat van het begin af aan op 75%
[Afbeelding]
Jeep schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 10:01:
[...]
Bedoel je de snelheid van de Circulatiepomp ?
Die staat van het begin af aan op 75%
[Afbeelding]
[ Voor 7% gewijzigd door daan256 op 27-10-2023 11:15 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Ben zelf in het bezit van de CozyTouch V2 bridge. Opzich prima oplossing om de WP via APP te kunnen bedienen, echter de functionaliteit vanuit de APP is redelijk basic. Meer een slimme thermostaat, planning functie en wat inzicht in verbruik. Helaas geen andere statistiekenAudione0 schreef op woensdag 1 november 2023 @ 15:34:
Goedemiddag,
Ik wil graag onze extensa R32 duo wat slimmer maken en connecten aan een Cozytouch bridge zodat ik op een tablet of smartphone meer inzicht heb, echter zie ik verschillende versies.
Welke moet ik precies hebben? Ik zag bij Bol.com een Cozytouch bridge V2? Is dit voldoende en hoe koppel ik deze aan de Extensa?
Bridge tussen de switch en Extensa en klaar? En dan via de iphone app verder?
Ik heb er hier een BSB-Lan aanhangen. Echter nog niet veel mee gedaan verder. Nog niet echt aan toe gekomen.Alphaxe schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 10:23:
[...]
Iemand dit al gedaan?
Had het vorig jaar na installatie bijna aangeschaft, echter i.v.m. garantie installateur eerst nog niet gedaan.
Zou dit voornamelijk interessant vinden om de (S)COP te kunnen inzien of calculeren.
Computers are like airconditioners: they work perfect until you open windows...
Ben erg benieuwd wat er met deze oplossing extra uit te halen is, als je er aantoe bent nieuwsgierig naar de mogelijkheden en je ervaring.JanB schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 09:01:
[...]
Ik heb er hier een BSB-Lan aanhangen. Echter nog niet veel mee gedaan verder. Nog niet echt aan toe gekomen.
[ Voor 7% gewijzigd door Alphaxe op 03-11-2023 12:06 ]
De climeleon bevalt goed, misschien nog wel te vroeg om echt een oordeel over te geven.balfnl schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 12:13:
Hier staat de buiten unit op een grote bak grind, zodat het defrost water makkelijk de grond in loopt. Wat ik me wel afvraag: hoe bevalt die climeleon? Wij zijn het ook aan het overwegen, enerzijds om het geluidsniveau te drukken en anderszijds om de buitenunit te beschermen tegen spelende kinderen in de tuin.
Op dit moment stuur ik de aanvoer en afvoer temperatuur naar Domoticz, samen met de binnen- en buitentemperatuur. Dit doe ik ook met het verbruik, maar die loopt nog niet helemaal lekker. Ik moet me er vooral in gaan verdiepen wat nog meer interessant is. Voor aansturing van de WP wil ik hem niet gebruiken, die staat standaard 24/7 op 20 graden ingesteld.Alphaxe schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 09:27:
[...]
Ben erg benieuwd wat er met deze oplossing extra uit te halen is, als je er aantoe bent nieuwsgierig naar de mogelijkheden en je ervaring.
Computers are like airconditioners: they work perfect until you open windows...
Ik heb de bridge nog niet maar ik had laatst dezelfde vraag.tijmen646 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 12:12:
Hallo tweakers!
Is hier iemand met een cozytouch bridge? Ik heb problemen met het verbinden van de warmtepomp met de bridge. Als ik in de app een toestel wil toevoegen en druk vervolgens op de warmtepomp en de goede bedieningselement krijg ik na het klikken op pairen vrijwel direct de melding verbinden mislukt. Heb op dat moment op de warmtepomp het volgende gedaan: Instellingen -> parameters -> aansluitingen -> aansluiten en geeft dan het zandloper teken. Is hier iets wat ik fout doe?
Ik hoor het graag van iemand
Met vriendelijke groet,
Tijmen
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Ja hier had ik al gekeken maar werd er niet veel wijzer uit. Doe wat er geïnstrueerd wordt, maar werkt helaas niet.Audione0 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:46:
[...]
Ik heb de bridge nog niet maar ik had laatst dezelfde vraag.
Kijk hier even:
Alphaxe in "Alfea Extensa Duo A.I. R32 10Kw"
Mijn advies is via de app een support aanvraag in te schieten. Heb wel even geduld voordat ze reageren (binnen paar dagen), maar zodra ze contact zoeken per email kun je vrij snel schakelen.tijmen646 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 21:54:
[...]
Ja hier had ik al gekeken maar werd er niet veel wijzer uit. Doe wat er geïnstrueerd wordt, maar werkt helaas niet.
[ Voor 4% gewijzigd door XethaX op 09-11-2023 14:24 ]
Heb je rekening gehouden met eventueel zonnepanelen die ook nog wat energie opleveren?XethaX schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:22:
Goedemiddag,
Wij hebben sinds begin dit jaar een Atlantic WP 6Kw, en lees al een tijdje mee.
Hoe lezen jullie het stroomverbruik uit van de warmtepomp?
Via Home-assistent/Energy kan ik wel het 1 en ander uitlezen maar dat zit nooit goed.
Bijv. lees dan 6kw voor verwarming af terwijl het volledige huis nog geen 5Kw die dag heeft verbruikt....
Ik zie veelal grafiekjes hier voorbij komen, zijn deze specifiek van de warmtepomp of de gehele woning?
Wij zitten deze dagen tussen de 10-15kwh per dag aan totale stroomverbruik en volgens mij is dat best laag.
Verbruik Okt (cozy app)
Verw 168Kwh
SWW 51kWh
Die zijn er in meegenomenAlphaxe schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:57:
[...]
Heb je rekening gehouden met eventueel zonnepanelen die ook nog wat energie opleveren?
Ik haal het verbruik uit het menu van de WP, is niet altijd 100% zuiver heb ik gemerkt met de balkjes. Soms slecht af te lezen hoeveel het verbruik is geweest.XethaX schreef op donderdag 9 november 2023 @ 14:22:
Goedemiddag,
Wij hebben sinds begin dit jaar een Atlantic WP 6Kw, en lees al een tijdje mee.
Hoe lezen jullie het stroomverbruik uit van de warmtepomp?
Via Home-assistent/Energy kan ik wel het 1 en ander uitlezen maar dat zit nooit goed.
Bijv. lees dan 6kw voor verwarming af terwijl het volledige huis nog geen 5Kw die dag heeft verbruikt....
Ik zie veelal grafiekjes hier voorbij komen, zijn deze specifiek van de warmtepomp of de gehele woning?
Wij zitten deze dagen tussen de 10-15kwh per dag aan totale stroomverbruik en volgens mij is dat best laag.
Verbruik Okt (cozy app)
Verw 168Kwh
SWW 51kWh
Ik heb een aparte groep voor de buitenunit. Als ik het verbruik bekijk op de binnenunit neemt hij het verbruik van de buitenunit niet mee. Dus als je het op de binnenunit checkt wel iets om rekening mee te houden.
[ Voor 8% gewijzigd door daan256 op 11-11-2023 23:29 ]
10/15kwh voor alleen de pomp? of gehele woning?daan256 schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 23:27:
[...]
Ik heb een aparte groep voor de buitenunit. Als ik het verbruik bekijk op de binnenunit neemt hij het verbruik van de buitenunit niet mee. Dus als je het op de binnenunit checkt wel iets om rekening mee te houden.
Ik zit gemiddeld ook tussen de 10 a 15 kw per dag met dit weer.
Ik begrijp je vraag niet helemaal.XethaX schreef op maandag 13 november 2023 @ 09:05:
[...]
10/15kwh voor alleen de pomp? of gehele woning?
Wat ik bedoel is die 15kwh is alleen het verbruik van de warmtepomp geen tv, koken etc.. meegerekenddaan256 schreef op maandag 13 november 2023 @ 10:17:
[...]
Ik begrijp je vraag niet helemaal.
Maar ik verwarm mijn hele woning.
Beneden vloerverwarming
En boven mix van Jaga en 1 traditionele verwarming.
lol.... aaha.....XethaX schreef op maandag 13 november 2023 @ 11:04:
[...]
Wat ik bedoel is die 15kwh is alleen het verbruik van de warmtepomp geen tv, koken etc.. meegerekend
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
[ Voor 21% gewijzigd door Audione0 op 27-11-2023 13:03 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
XC40SMER|11kWp|HA Yellow
Mijn verbruik tot nu toe is +/- 300 kWh deze maand. Ik heb de WP staan op 50% omgevingstemperatuur.Audione0 schreef op zondag 26 november 2023 @ 14:31:
Goedemiddag,
Na het verbruik van nov in de gaten te hebben gehouden en ik het verbruik vrij hoog vind (400kW verwarming) ben ik maar weer eens in de instellingen van de WP gedoken.
Ik zag dat de omgeving beïnvloeding nog op 30% stond en die op 100% gezet om zo het invloeden van buiten uit te schakelen.
Echter zie ik dat de Vertrek T max en vertrek T mini nog wat gek ingesteld staan 50c en 17c (standaard instellingen denk ik)
[Afbeelding]
Wij vinden binnen een temp van 20 prima, warmer hoeft voor ons niet. Welke waardes dien ik het beste in te stellen? Want 50 graden de vloer in pompen is voor de vloer niet wenselijk.
Ik denk zelf persoonlijk 30 max en 25 min? Kom je dan op een afgifte van max 27 ongeveer? Is mijn redenering dan goed?
Bij mij staat ook geen gekoppelde boiler en heb een interne boiler van 190L.Audione0 schreef op zondag 26 november 2023 @ 18:33:
Ok, ik heb de instelling nu op 20 en 30 gezet. Kijken wat het doet.
Als ik naar de geïnstalleerde opties kijk zie ik bij mij er geen SWW tussen staan wat ik bij anderen wel zie.
Hier een plaatje van @Udo71 waar SWW op "ja" staat.
[Afbeelding]
Ik heb een 190liter vat en ik kan bij SWW instellingen wel gewoon opwarmen tussen een bepaalde tijd en een legionella run doen. Betekent dit dat het SWW dan wel aan staat? Zo ja dan is het wel verwarrend omdat er bij anderen bij geïnstalleerde opties een vermelding van het SWW staat, die ik niet heb.
[Afbeelding]
Bij het startscherm staat wel een kraantje vermeldt:
[Afbeelding]
Verwarrend allemaal
Ik hou het verbruik ook bij sinds februari op mindergas.nl.timhtc schreef op zondag 26 november 2023 @ 20:43:
Ik lees al een tijdje met plezier mee met dit forum. Onze Atlantic Alfea AI 10 werkt met een 300L SWW vat.
Het verbruik hou ik bij op mindergas.nl 0,98kWh/graaddag met een prognose voor 2023 van 2285kWh voor verwarming. Twee-onder-een-kap uit 1980, 170m2 vloerverwarming, dak na-geisoleerd.
Bij ons indd een interne boiler van 190l, we hebben een grote binnen unit.Jeep schreef op maandag 27 november 2023 @ 08:33:
[...]
Bij mij staat ook geen gekoppelde boiler en heb een interne boiler van 190L.
Deze staat op Ja als een een externe boiler is geplaatst misschien ??
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Hoef je niet aan te zetten, regelt de (grote) binnen unit zelf.Audione0 schreef op maandag 27 november 2023 @ 13:11:
[...]
Bij ons indd een interne boiler van 190l, we hebben een grote binnen unit.
Ik kan nergens vinden waar ik het aan moet zetten. Ook bij easy start wordt er niet om gevraagd
Bij ons wordt de temp nu netjes 20.2 graden met omgeving temp instelling op 100%Jeep schreef op maandag 27 november 2023 @ 08:29:
[...]
Mijn verbruik tot nu toe is +/- 300 kWh deze maand. Ik heb de WP staan op 50% omgevingstemperatuur.
Thermostaat staat op 20 en houd de woning op 20.3-20.4 graden.
Hou er wel rekening mee als je deze op 100% zet dat de temperatuur daalt tot 19.8 en dan gaat verwarmen tot 20.2. Het is de vraag of dit dan niet meer energie kost maar dat is er per woning verschillend.
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Als het goed is slaat de WP uit bij 20.2 en weer aan bij 19.8. Ben benieuwd of het verbruik af- of toeneemt.Audione0 schreef op maandag 27 november 2023 @ 13:37:
[...]
Bij ons wordt de temp nu netjes 20.2 graden met omgeving temp instelling op 100%
Op 50% werd het niet warmer dan 19.8. Precies andersom mbt ouw situatie.
Bedankt voor je uitleg mbt de boiler.
We hebben altijd lekker warm water, en ik zie bij het verbruik van het sww en bij de legionella run op de ingestelde tijden een wat hoger piek verbruik. Dus het lijkt mij dan wel duidelijk dat de boiler aanstaat en opgewarmd wordt.
Ik zal het in de gaten houden.Jeep schreef op maandag 27 november 2023 @ 17:29:
[...]
Als het goed is slaat de WP uit bij 20.2 en weer aan bij 19.8. Ben benieuwd of het verbruik af- of toeneemt.
Verbruik en temp. van SWW kun je terug vinden in het menu. Bij ons ene dag 2 kWh en de andere dag 3 kWh.
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Maand verbruik zie je pas zodra de nieuwe maand begint.Audione0 schreef op maandag 27 november 2023 @ 17:40:
[...]
Ik zal het in de gaten houden.
Wat ik merk bij het monitoren van het energieverbruik, dat ik soms de WP uit en aan moet zetten om het maand verbruik in te kunnen zien. Een bug in de software/firmware denk ik.
Ik heb geen bridge dus ik kan nog niet zelf de WP van een firmware update voorzien.
Kun je dan de firmware updaten als je een bridge hebt?Audione0 schreef op maandag 27 november 2023 @ 17:40:
[...]
Ik zal het in de gaten houden.
Wat ik merk bij het monitoren van het energieverbruik, dat ik soms de WP uit en aan moet zetten om het maand verbruik in te kunnen zien. Een bug in de software/firmware denk ik.
Ik heb geen bridge dus ik kan nog niet zelf de WP van een firmware update voorzien.
Van mijn kant is dit aan aaname, dus ik kan iet met zekerheid zeggen dat een FW update via de bridge mogelijk is.ChUcKiE schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 11:05:
[...]
Kun je dan de firmware updaten als je een bridge hebt?
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
35KW. Welke tijdsperiode moeten we aan denken? Is dat per dag... en wat was de buitentemperatuur?dwlindeboom schreef op woensdag 29 november 2023 @ 09:01:
Eindelijk hebben wij de extensa ai 8kw!
Eerste dagen 35kw verbruik in goed geïsoleerde woning, zit een 300l inventum boiler bij die anders ingesteld is door een voeler die niet bovenin zit blijkbaar.
Verbruik is in mijn ogen mega, ook horen we de leidingen van cv bijna spoelen op hoge druk en de buitenunit blaast erg hard, terwijl alles op temperatuur is in huis (SWW en ruimte op doel)
Rara wat kan dit zijn?
Per dag helaas. Ik zal een kijken vanmiddag naar de instellingen, het leek eerst aan legionella run te liggen die niet haalbaar was i.v.m. sensor boiler. Maar dat is het niet…daan256 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 18:00:
[...]
35KW. Welke tijdsperiode moeten we aan denken? Is dat per dag... en wat was de buitentemperatuur?
[ Voor 8% gewijzigd door Audione0 op 30-11-2023 10:58 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
[ Voor 8% gewijzigd door Jeep op 30-11-2023 10:59 ]
[ Voor 3% gewijzigd door XethaX op 30-11-2023 11:02 ]
Misschien proberen om 50% omgevingstemperatuur. WP moet wel heel hard werken om de woning weer op temp. te krijgen.Audione0 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 10:52:
Phoe, vanmorgen om 08:30 stond het verbruik al op 22kWh.
100% omgeving beinvloeding en retour op 22c en aanvoer 35c
Wat extra info:
- Bungalow (plat dak).
- 115m2 vloerverwarming oppervlakte
- Redelijk goed geisoleerd
[Afbeelding]
Als ik thuis kom vanmiddag duik ik gelijk de garage in om het eea aan te passen.
Als ik de omgevingtemp naar 50% zet merk ik dat de WP het niet naar de gewenste ingestelde temperatuur krijg.Jeep schreef op donderdag 30 november 2023 @ 11:01:
[...]
Misschien proberen om 50% omgevingstemperatuur. WP moet wel heel hard werken om de woning weer op temp. te krijgen.
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270
Ik heb je instellingen over genomen, maar de WP blijft continu rond de 3100Wh uit het stopcontact trekken ook al is de kamer op temperatuur..Jeep schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:27:
Dit zijn mijn instellingen, thermostaat op 20 graden en het wordt 20.4 graden.
Ik had deze voorheen op 40% staan, maar dan werd het 20.8
Kijk maar ff of je hier wat aan hebt
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
[ Voor 24% gewijzigd door Jeep op 30-11-2023 20:28 ]
[ Voor 7% gewijzigd door Audione0 op 30-11-2023 20:37 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
Ik meet de temperatuur digitaal met een shelly en kan melden dat de meting in de WP correct is. Ik had eerst ook van die metertjes maar die gaven ook niet de correcte waardes aan.Jeep schreef op donderdag 30 november 2023 @ 20:22:
Huidig bij mij onderstaande, WP draait de hele dag. Afgelopen nacht tussen 1500-2000 en vanavond rond de 1000. Temperatuur in de kamer 20,5 (Thermostaat op 20)
Temperatuur op de verdeler gaven ze bij mij aan dat deze niet goed weergegeven worden, waarom geen idee.
[Afbeelding]
Verbruik afgelezen op de WP, ik merk hoe kouder het wordt (en verbruik meer) de afwijking groter is. WP geeft hoger verbruik aan dan werkelijk verbruik.daan256 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 21:51:
Mijn verbruik van de laatste dagen:
23 Nov. 13 KW
24 Nov. 20KW
25 Nov. 25KW
26 Nov. 19KW
27 Nov. 24KW
28 Nov. 40KW
29 Nov. 30KW (zonnige dag)
30 Nov. 45 KW (hele dag mist)
Alfea Extensa a.i. R32 8kW / Edel Air 270
[ Voor 9% gewijzigd door SpuitElfje op 01-12-2023 10:42 ]
Volgens mij normaal dat deze de hele dag draait, hier draait ie ook de hele dag met dit weer.SpuitElfje schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 10:40:
Ik volg dit topic al enkele dagen op de voet, fijn dat er een plek is waar we ervaringen met elkaar kunnen delen!
Wij wonen sinds april met twee personen in een vrijstaande nieuwbouwwoning, zonder gasaansluiting en met Atlantic Alfea Duo warmtepomp (6KW). Deze is sinds het is begonnen met vriezen eigenlijk constant aan het draaien (wat ook wel logisch is), maar het verbruik gaat daarbij redelijk hard.
Overzichtje van deze week:
[Afbeelding]
Ik zit bij energieleverancier Tibber, inclusief een P1 meter die aan hun app gekoppeld is. Daarin zie ik dat de warmtepomp op dit moment constante cycli van ongeveer 50 minuten per cyclus maakt (7 cycli in 6 uur tijd). Is het normaal dat de pomp in deze omstandigheden continu draait en met deze intervallen?
[Afbeelding]
Ik heb een energiemeter bij de WP hangen die de buitenunit en binnenunit meet.Jeep schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 06:42:
[...]
@ daan256 , waar haal jij het verbruik vandaan ?
23-11 8 kWh
24-11 16 kWh
25-11 18 kWh
26-11 18 kWh afwijking van +/- 3kWh
27-11 22 kWh afwijking van +/- 2 kWh
28-11 28 kWh afwijking van +/- 3 kWh
29-11 32 kWh afwijking van +/- 4 kWh
30-11 ? geen verbruik op WP , zal +/- 31 kWh zijn geweest
Maand verbruik volgens WP +/- 440 kWh, werkelijk zal +/- 390 kWh zijn geweest gezien het totaal huishoudelijk verbruik. Conclusie is wel dat de WP niet altijd zuiver het verbruik meet.
[ Voor 26% gewijzigd door daan256 op 01-12-2023 11:58 ]
Als deze vraag aan mij gericht is, dit is de P1 meter die je als Tibber-klant kunt gebruiken als je energie bij hen afneemt. Let er wel op dat je hiermee niet specifiek het verbruik van je warmtepomp meet, maar al je stroomverbruik. Al geeft dit wel een goede indicatie, zeker 's nachts als er weinig andere apparaten aan staan.hortens9273 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 12:17:
Mag ik vragen wat voor energie meter dat is, wilde namelijk zelf elektriciteits meter in stop contact plaatsen, maar kan niet volgens installateur, zal wel rechtstreeks aangesloten zijn op een Fase
Apple iPhone 16e LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro