Kan er door ouderdom kalk in je sww vat zijn ontstaan?vgogh28 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 18:22:
Beetje lange post geworden maar ik ben benieuwd naar ervaringen van andere Atlantic Alféa Extensa gebruikers met het opwarmen van SWW (DHW)
Mijn installatie bestaat uit een wat oudere Alféa Extensa 6 kW met een De Jong WPS-300 (300 liter) SWW-vat. Ik heb BSB-LAN gekoppeld aan Home Assistant, waardoor ik onder andere aanvoer/retour, compressor, condensorpomp, SWW-temperatuur en verschillende statussen kan loggen.
Wat mij opvalt is dat het opwarmen van het SWW erg lang duurt.
Bij een recente run met een SWW-setpoint van 52°C heeft de compressor ongeveer 2 uur vrijwel continu gedraaid, grotendeels op 100% modulatie. Na die twee uur was SWW temperatuur nog maar ongeveer 47,4°C. Vervolgens werd de ingestelde limiet van 120 minuten voor SWW-bedrijf van de warmtepomp bereikt en nam het elektrische element het laatste gedeelte over tot 52°C.
Daarnaast valt mij de erg lage Delta-T over de warmtepomp op tijdens SWW-bedrijf. Ook als de compressor op 100% draait, zit het verschil tussen aanvoer en retour meestal maar rond de 0,7–1,4 graden.
Een voorbeeld tijdens stabiel SWW-bedrijf:De Delta-T die de regelaar zelf rapporteert komt daarbij overeen met het verschil tussen de gemeten aanvoer- en retourtemperatuur.
- Aanvoer warmtepomp: 44,6 °C
- Retour warmtepomp: 43,5 °C
- Delta-T condensor: 1,1 graden
- Compressor: 100%
- Condensorpomp: aan
De circulatiepomp in de binnenunit draait tijdens SWW gewoon. Dit is een Wilo Yonos PARA 25/7.0 RKA M. Ook heb ik naar de driewegklep gekeken: tijdens/na SWW worden/zijn de leidingen richting het SWW-vat warm terwijl de leiding richting vloerverwarming vrijwel koud blijft. Op het eerste gezicht lijkt de warmte dus wel daadwerkelijk naar het SWW-vat gestuurd te worden.
Ik ben vooral benieuwd naar drie dingen:Ik heb inmiddels het SWW-setpoint als test verlaagd naar 50°C, reduced naar 40°C en de schakeldifferentie op 5.0. Dat kan mogelijk voorkomen dat er vaak opgewarmd wordt en hopelijk ook dat de 120-minutenlimiet wordt bereikt, maar verklaart volgens mij nog niet waarom de Delta-T zo laag is en het opwarmen relatief langzaam gaat. Het is afwachten op volgende SWW run om te kijken wat er dan gebeurd.
- Is een SWW-laadtijd van ongeveer 2 uur normaal voor een Alféa Extensa 6 kW in combinatie met een 300 liter vat?
- Is een Delta-T van slechts ongeveer 0,7–1,4 graden normaal tijdens SWW-bedrijf, zelfs bij 100% compressorvermogen?
- Als dit niet normaal is: waar zouden jullie als eerste naar kijken om de Delta-T te verhogen en de SWW-laadtijd te verkorten?
SWW heeft in mijn setup 1 tijdsbereik waar gestart mag worden en dat is 12:00 - 15:00 elke dag. Gedaan vanwege kWh prijzen, buitentemperatuur en het feit dat ik merk dat water lang warm blijft en weinig warm water nodig heb.
Zie screenshot hieronder van de Home Assistant-data van laatste SWW-run voor aanpassing setpoints/differentie.
Wat mij opvalt in de data zijn 3 dingen:
- SWW opladen stopt tijdelijk voor +/- 3 minuten en komt in een charging locked/forced consumption heat source status terecht. Gaat daarna vrolijk verder.
- De SWW/DHW temperatuur ziet een dip aan het begin van de oplaadcyclus en heeft daarna ruim 2 uur nodig om te herstellen en weer op de temperatuur te komen voordat opladen begon. (ik ben me bewust dat dit een enkele sensor is bovenin de tank, en niet veel zegt over temperatuur van totale inhoud tank, maar vraag me wel af of dit normaal is)
- Wanneer opladen voorbij 120 minuten SWW-oplaadlimiet komt schakelt HP uit en gaat systeem over op elektrische verwarming. Dat hij dit doet voor de legionella-cycle kan ik begrijpen gezien de hogere temperaturen die dan bereikt moeten worden voor langere tijd, maar dat lijkt me niet normaal voor een normale SWW-cycle (wat dit is).
[Afbeelding]
Sluit ik niet uit.dwlindeboom schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 21:18:
[...]
Kan er door ouderdom kalk in je sww vat zijn ontstaan?
Ik heb mijn installatie nog wat verder onderzocht en wat mij ook opviel was dat ik een Wilo Yonos Para RS25/7.0 RKA M pomp heb die alleen een vaste snelheidsinstelling heeft, en dus niet dynamisch aangestuurd wordt door warmtepomp.
Het zou kunnen dat deze is afgesteld op de benodigde flow voor vloerverwarming, maar dat deze constante flow (waar hij op staat) te hoog is voor de SWW, en er dus weinig warmteafgifte is in de tank. Aangezien verwarming momenteel niet aanstaat heb ik pomp een standje lager gezet en ga ik bij volgende cyclus zien wat voor effect dit heeft.
Eerder op dit forum zag ik dat het mogelijk is om live de Coefficient of Performance (COP) van een warmtepomp installatie te berekenen via een Home Assistant template met als invoer de gegevens uit een P1 meter en BSB-LAN. Ik kon de code echter niet werkend krijgen en snapte ook niet helemaal hoe het werkte. Vandaar onderstaande tekst die mogelijk wat inzicht biedt en anderen kan helpen die ook live de COP willen zien.

Werkingspincipe van een warmtepomp
In dit plaatje verbruikt de warmtepomp dus 1 kW om 4 kW te produceren. Het verschil van 3 kW is dus wat er uit de buitenlucht wordt onttrokken door de buitenunit van de installatie.
Het is dan een kwestie van een template maken waarmee de COP live wordt berekend via de P1 meter en BSB-LAN adapter.
Dan worden de volgende variabelen aangemaakt:
Q_v = Φ_p / (p x c x t_d)
Waarin:
Q_v
Dit is de flow in m³ per seconde. Ik heb 7 groepen die elk 2.3 liter per minuut aan doorstroming hebben (kun je aflezen aan de meters bij de verdeler).. In mijn geval is de totale flow is dus 7*2.3=16.1 liter per minuut. Dat is dus gelijk aan (delen door 60 (seconden in een minuut)) 0,268 liter per seconde. En dat is weer gelijk aan (delen door 1.000 (liter in één m³) 0,000268 m³ per seconde.
Φ_p
Dit is het geproduceerde vermogen in kilowattuur.
p
Dit is de soortelijke massa, deze is voor water 998 kg/m³.
c
Dit is de soortelijke warmte, deze is voor voor water 4190 J/kg.K.
t_d
Dit is het verschil tussen de temperatuur van water dat de vloerverwarming en/of radiatoren in gaat en weer retour komt.
De formule kan worden herschreven om het vermogen (=warmtestroom) te kunnen berekenen:
Φ_p = Q_v x p x c x t_d
Met de bovenstaande getallen en indien het afgelezen temperatuurverschil bijvoorbeeld 5 graden is:
Φ_p = 0,000268 x 998 x 4190 x 5 = 5610
Op basis van 5 graden temperatuurverschil is het afgegeven vermogen dus 5.610 Watt ofwel 5,6 kW. Indien er op dat moment 2.8 kW wordt geconsumeerd (afgenomen van het electriciteitsnet) is de COP dus 5.6 / 2.8 = 2.
Intro
De Coefficient of Performance (COP) van een warmtepomp installatie geeft aan hoe efficient de warmtepomp werkt. De COP is dimensieloos omdat het een deling is van wat geproduceerd is t.o.v. wat er verbruikt is aan energie. Gedachte is dat een warmtepomp met een COP van 4 bij een consumptie 1 kW uit het elektriciteitsnet 4 kW produceert voor opwarming van het huis. Onderstaand plaatje geeft dit goed weer.
Werkingspincipe van een warmtepomp
In dit plaatje verbruikt de warmtepomp dus 1 kW om 4 kW te produceren. Het verschil van 3 kW is dus wat er uit de buitenlucht wordt onttrokken door de buitenunit van de installatie.
COP berekening in Home Assistant met P1 meter en BSB-LAN
COP is dus de deling van geproduceerde warmtestroom [kW] door de geconsumeerde warmtestroom [kW]. Om deze berekening in Home Assistant live te kunnen maken kan de geproduceerde warmtestroom [kW] worden berekend met behulp van diverse parameters die via (bijvoorbeeld) BSB-LAN kunnen worden uitgelezen. De geconsumeerde warmtestroom [kW] kan direct worden afgelezen via bijvoorbeeld de P1 meter.Geproduceerde warmtestroom [kW]
Hiervoor zijn een aantal gegevens nodig die automatisch moeten worden uitgelezen:- Een indicatie of er daadwerkelijk energie wordt produceert. Dit kan via BSB-LAN via de parameter sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8407_toerental_condenser_pomp.
- Een indicatie of er energie wordt produceert voor verwarming of warmwater. Dit kan ook via BSB-LAN via de parameter binary_sensor.bsb_lan_00_37_diagnose_verbruiker_8820_toestand_tapwaterpomp Hiermee wordt voorkomen dat de berekening wordt gemaakt op het moment dat de warmtepomp geen vraag heeft voor ruimteverwarming.
- Het verschil tussen de temperatuur van water dat de vloerverwarming en/of radiatoren in gaat en weer retour komt. Dit kan ook worden afgelezen via BSB-LAN. De parameters zijn in BSB-LAN sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8412_aanvoertemperatuur_warmtepomp en sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8410_retourtemperatuur_warmtepomp (beide in °C).
Geconsumeerde warmtestroom [kW]
De geconsumeerde warmtestroom kan worden uitgelezen via bijvoorbeeld een P1 meter die is aangesloten op de slimme meter. In mijn geval gebruik ik een Esphome DSMR reader en zit de warmtepomp op een aparte lijn/fase en betreft het de parameter sensor.dsmr_reader_for_esphome_dsmr_reader_power_delivered_l1 (in kW).Het is dan een kwestie van een template maken waarmee de COP live wordt berekend via de P1 meter en BSB-LAN adapter.
Template code
De uitleg achter onderstaande berekening staat aan het einde. De code voor de template ziet er als volgt uit en kan worden getest in Settings / Tools / Template:code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| {% set toerental_condenser_pomp = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8407_toerental_condenser_pomp') | float %}
{% set toestand_tapwaterpomp = states('binary_sensor.bsb_lan_00_37_diagnose_verbruiker_8820_toestand_tapwaterpomp') %}
{% set Φ_c = states('sensor.dsmr_reader_for_esphome_dsmr_reader_power_delivered_l3') | float %}
{% if toerental_condenser_pomp > 0 and toestand_tapwaterpomp == 'off' and Φ_c > 0 %}
{% set Q_v = 7 * 2.3 / 60 / 1000 %}
{% set p = 998 %}
{% set c = 4.190 %}
{% set t_a = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8412_aanvoertemperatuur_warmtepomp') | float %}
{% set t_r = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8410_retourtemperatuur_warmtepomp') | float %}
{% set t_d = t_a - t_r %}
{% set Φ_p = Q_v * p * c * t_d %}
{{ Φ_p/Φ_c if Φ_p > 0 and Φ_c > 0 else 0 }}
{% else %}
{{ 0 }}
{% endif %} |
Uitleg code
Allereerst worden een aantal variabelen aangemaakt en uitgelezen via BSB-LAN:- toerental_condenser_pomp - toerental van de condensor
- toestand_tapwaterpomp - toestand van de tapwaterpomp (moet waarde ‘off’ hebben)
- Φ_c - de geconsumeerde warmtestroom
Dan worden de volgende variabelen aangemaakt:
- Q_v - de flow in m³ per seconde. Ik heb 7 groepen die elk 2.3 liter per minuut aan doorstroming hebben (kun je aflezen aan de meters bij de verdeler).. In mijn geval is de totale flow is dus 7*2.3=16.1 liter per minuut. Dat is dus gelijk aan (delen door 60 (seconden in een minuut)) 0,268 liter per seconde. En dat is weer gelijk aan (delen door 1.000 (liter in één m³) 0,000268 m³ per seconde.
- p - de soortelijke massa, deze is voor water 998 kg/m³.
- c - de soortelijke warmte, deze is voor voor water 4190 J/kg.K.
- t_a - de aanvoertemperatuur = de temperatuur van het water dat de vloerverwarming/radiatoren in gaat, uit te lezen via BSB-LAN parameter sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8412_aanvoertemperatuur_warmtepomp.
- t_r - de retourtemperatuur = de temperatuur van het water dat terugkomt uit de vloerverwarming/radiatoren, uit te lezen via BSB-LAN parameter sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8410_retourtemperatuur_warmtepomp.
- t_d - het (temperatuur)verschil tussen t_a en t_r.
- Φ_p - de geproduceerde warmtestroom, het product van de eerdere variabelen Q_v p c * t_d.
Integratie in Home Assistant als sensor
Wanneer de code in de template editor werkt en live de COP berekening uitvoert kan het worden toegevoegd aan configuration.yaml. In mijn geval ziet het er als volgt uit:code:
Je hebt dan een sensor die je kunt gebruiken in je dashboard.. Je kunt deze vinden als entity met de naam "WP COP berekening".1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| template:
- sensor:
name: "WP COP berekening"
unique_id: wp_cop_berekening
unit_of_measurement: ' '
state: >
{% set toerental_condenser_pomp = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8407_toerental_condenser_pomp') | float %}
{% set toestand_tapwaterpomp = states('binary_sensor.bsb_lan_00_37_diagnose_verbruiker_8820_toestand_tapwaterpomp') %}
{% set Φ_c = states('sensor.dsmr_reader_for_esphome_dsmr_reader_power_delivered_l3') | float %}
{% if toerental_condenser_pomp > 0 and toestand_tapwaterpomp == 'off' and Φ_c > 0 %}
{% set Q_v = 7 * 2.3 / 60 / 1000 %}
{% set p = 998 %}
{% set c = 4.190 %}
{% set t_a = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8412_aanvoertemperatuur_warmtepomp') | float %}
{% set t_r = states('sensor.bsb_lan_00_36_diagnose_opwekker_8410_retourtemperatuur_warmtepomp') | float %}
{% set t_d = t_a - t_r %}
{% set Φ_p = Q_v * p * c * t_d %}
{{ Φ_p/Φ_c if Φ_p > 0 and Φ_c > 0 else 0 }}
{% else %}
{{ 0 }}
{% endif %} |
Theorie achter de berekening van de geproduceerde warmtestroom
De onderstaande formule (zie https://warmtepomp-weetjes.nl/uitleg/cop-rekenformules-en-feiten/) kan worden gebruikt om de warmtestroom te berekenen:Q_v = Φ_p / (p x c x t_d)
Waarin:
Q_v
Dit is de flow in m³ per seconde. Ik heb 7 groepen die elk 2.3 liter per minuut aan doorstroming hebben (kun je aflezen aan de meters bij de verdeler).. In mijn geval is de totale flow is dus 7*2.3=16.1 liter per minuut. Dat is dus gelijk aan (delen door 60 (seconden in een minuut)) 0,268 liter per seconde. En dat is weer gelijk aan (delen door 1.000 (liter in één m³) 0,000268 m³ per seconde.
Φ_p
Dit is het geproduceerde vermogen in kilowattuur.
p
Dit is de soortelijke massa, deze is voor water 998 kg/m³.
c
Dit is de soortelijke warmte, deze is voor voor water 4190 J/kg.K.
t_d
Dit is het verschil tussen de temperatuur van water dat de vloerverwarming en/of radiatoren in gaat en weer retour komt.
De formule kan worden herschreven om het vermogen (=warmtestroom) te kunnen berekenen:
Φ_p = Q_v x p x c x t_d
Met de bovenstaande getallen en indien het afgelezen temperatuurverschil bijvoorbeeld 5 graden is:
Φ_p = 0,000268 x 998 x 4190 x 5 = 5610
Op basis van 5 graden temperatuurverschil is het afgegeven vermogen dus 5.610 Watt ofwel 5,6 kW. Indien er op dat moment 2.8 kW wordt geconsumeerd (afgenomen van het electriciteitsnet) is de COP dus 5.6 / 2.8 = 2.
Zijn er hier meer mensen met een "Alfea Extensa 8 kw" en problemen de afgelopen dagen? Onze unit krijgt de temperatuur niet meer boven de 41 graden en is dus bijna de hele dag door bezig met tapwater. De runs worden afgebroken vanwege de tijd. Ook de vloerverwarming is moeilijk op temperatuur te houden, 's nachts zie ik het elektrisch element bijspringen.
We hebben al een historie, in de eerste winter zijn de printplaten vervangen van de buiten unit, in het tweede jaar de complete buitenunit. Nu dus de derde winter in met problemen. In de zomer zijn er weinig problemen maar als de temperatuur boven de 10 graden blijft. De installateur heeft al veel gedaan, metingen, leidingen aangepast en er zijn ook al twee monteurs geweest via Atlantic.
We hebben al een historie, in de eerste winter zijn de printplaten vervangen van de buiten unit, in het tweede jaar de complete buitenunit. Nu dus de derde winter in met problemen. In de zomer zijn er weinig problemen maar als de temperatuur boven de 10 graden blijft. De installateur heeft al veel gedaan, metingen, leidingen aangepast en er zijn ook al twee monteurs geweest via Atlantic.
Helaas herken ik dit niet, hier geen problemen van die soort. Weliswaar met een 10kW unit. Ik zou in ieder geval je elektrisch element eerder laten bijspringen voor je tapwater. Dat is uiteraard niet efficient, maar dan haal je wellicht wel de ingestelde temperatuur.
Maar zie je dat de generator (buitenunit) ook echt op 100% draait als hij tapwater aan het doen is?
Maar zie je dat de generator (buitenunit) ook echt op 100% draait als hij tapwater aan het doen is?
Goedemorgen! Sinds enkele maanden woon ik in een nieuwbouwhuis met een Alfea Extensa 6Kw R32. Gaat om woning uit 2024. Goed geisoleerd dus. Nu ben ik zelf aan het afstellen geslagen, aangezien de installateur volgens mij meer thuis is in CV ketels. En niet zozeer in het instellen van de warmtepomp. Nu ben ik zelf een leek maar met bovenstaande informatie kom ik wel verder. Welke zaken moet ik zelf even goed na kijken en afstellen? En hoe kom ik bij ideale instellingen voor mijn woning.
Nu had ik de invloed van omgevingstemperatuur op 10% staan en vertrek op 32 graden. Maar als ik thermostaat op 19,5 graden heb staan. Zit ik minimaal op 20,3 graden in huis. Moet ik allebei aanpassen. En kan temp lager? En heb vetrek t max nu op 40 graden staan en min op 17 graden. De max is mij bekend, dat die niet te laag moet staan. Is voor de min daar nog een doel of regel in? En de instellingen van curve of verschil volgen uit eerdere instellingen of nog afzonderlijk instellen?
:strip_exif()/f/image/oUFKhyH2WNMQpWRLQlD21hlA.jpg?f=fotoalbum_large)
Daarnaast ben ik benieuwd naar instellingen van compressor. Staat nu op 80%, waarom verhogen of verlagen? Te maken met de flow?
:strip_exif()/f/image/GvJncCZtKBzrlPGh2hjSXnDW.jpg?f=fotoalbum_large)
En onderstaande instellingen zeggen die nog wat?
En zijn er verder nog dingen waar ik zelf even naar kan kijken en afstellen?
Alvast bedankt!
Nu had ik de invloed van omgevingstemperatuur op 10% staan en vertrek op 32 graden. Maar als ik thermostaat op 19,5 graden heb staan. Zit ik minimaal op 20,3 graden in huis. Moet ik allebei aanpassen. En kan temp lager? En heb vetrek t max nu op 40 graden staan en min op 17 graden. De max is mij bekend, dat die niet te laag moet staan. Is voor de min daar nog een doel of regel in? En de instellingen van curve of verschil volgen uit eerdere instellingen of nog afzonderlijk instellen?
:strip_exif()/f/image/oUFKhyH2WNMQpWRLQlD21hlA.jpg?f=fotoalbum_large)
Daarnaast ben ik benieuwd naar instellingen van compressor. Staat nu op 80%, waarom verhogen of verlagen? Te maken met de flow?
:strip_exif()/f/image/GvJncCZtKBzrlPGh2hjSXnDW.jpg?f=fotoalbum_large)
En onderstaande instellingen zeggen die nog wat?
En zijn er verder nog dingen waar ik zelf even naar kan kijken en afstellen?
Alvast bedankt!
Een hoop van je vragen worden al beantwoord in dit topic of staat in de handleiding van de WP in de startpost, maar ik zal je in ieder geval op weg helpen.
De omgevingstemperatuur op 10% is ideaal, dan stook je zoveel mogelijk op basis van de buitentemperatuur en krijg je de meest efficiënte werking van de warmtepomp. Op het moment dat de binnentemperatuur te hoog wordt, betekent dat dat de watertemperatuur te hoog is. Je zou je vertrektemperatuur bij -10 (nu dus 32 graden) stapje voor stapje kunnen verlagen. Aangezien het nieuwbouw is ga ik even uit van vloerverwarming. Vloerverwarming reageert (heel) traag, dus ik zou beginnen met 1 graad per dag. Het kan een paar dagen duren, maar ik verwacht dat je dan wel langzamerhand dichter in de buurt komt van de ingestelde temperatuur.
Wat nog wel belangrijker is: Is je warmteafgiftesysteem waterzijdig ingeregeld? Dit is echt de basis van een goed en efficient werkend systeem.
Dan valt me de "minimale stopduur" instelling op, die is wel erg kort. De warmtepomp kan daardoor nadat hij 3 minuten stil gestaan heeft alweer gaan starten. Dat zou kunnen leiden tot meerdere stop/starts per uur en dat is niet wenselijk. Je wil de warmtepomp zo lang mogelijke runs op zo laag mogelijke temperatuur laten draaien voor het hoogste rendement. Ik heb die instelling hier op 20 minuten staan, dat is de max geloof ik.
Ik zie ook het systeem alleen tussen 0.30 en 3.00 in ecomodus staan, dat zou ik persoonlijk ook een wat groter window maken. Het grootste verschil is geloof ik dat het systeem wat later aanslaat waardoor er iets grotere temperatuurverschillen ontstaan. Heb je een lagere eco temperatuur ingesteld?
De omgevingstemperatuur op 10% is ideaal, dan stook je zoveel mogelijk op basis van de buitentemperatuur en krijg je de meest efficiënte werking van de warmtepomp. Op het moment dat de binnentemperatuur te hoog wordt, betekent dat dat de watertemperatuur te hoog is. Je zou je vertrektemperatuur bij -10 (nu dus 32 graden) stapje voor stapje kunnen verlagen. Aangezien het nieuwbouw is ga ik even uit van vloerverwarming. Vloerverwarming reageert (heel) traag, dus ik zou beginnen met 1 graad per dag. Het kan een paar dagen duren, maar ik verwacht dat je dan wel langzamerhand dichter in de buurt komt van de ingestelde temperatuur.
Wat nog wel belangrijker is: Is je warmteafgiftesysteem waterzijdig ingeregeld? Dit is echt de basis van een goed en efficient werkend systeem.
Dan valt me de "minimale stopduur" instelling op, die is wel erg kort. De warmtepomp kan daardoor nadat hij 3 minuten stil gestaan heeft alweer gaan starten. Dat zou kunnen leiden tot meerdere stop/starts per uur en dat is niet wenselijk. Je wil de warmtepomp zo lang mogelijke runs op zo laag mogelijke temperatuur laten draaien voor het hoogste rendement. Ik heb die instelling hier op 20 minuten staan, dat is de max geloof ik.
Ik zie ook het systeem alleen tussen 0.30 en 3.00 in ecomodus staan, dat zou ik persoonlijk ook een wat groter window maken. Het grootste verschil is geloof ik dat het systeem wat later aanslaat waardoor er iets grotere temperatuurverschillen ontstaan. Heb je een lagere eco temperatuur ingesteld?
Ben benieuwd naar die eco boudaries, tussen 00:30 en 03:00
Bij vloerverwarming icm met een WP is het zuinigst/efficients zoveel mogelijk constant te verwarmen.
Zijn daar toch andere ideeen over?
Bij vloerverwarming icm met een WP is het zuinigst/efficients zoveel mogelijk constant te verwarmen.
Zijn daar toch andere ideeen over?
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
@balfnl Top bedankt voor je antwoord! Helder dan ga ik de stooklijn langzaam omlaag brengen, ik heb geprobeerd een beetje wijs te worden uit verdere discussies op dit forum. Maar wat is de verdere afhankelijkheid van min en max met stooklijn?De omgevingstemperatuur op 10% is ideaal, dan stook je zoveel mogelijk op basis van de buitentemperatuur en krijg je de meest efficiënte werking van de warmtepomp. Op het moment dat de binnentemperatuur te hoog wordt, betekent dat dat de watertemperatuur te hoog is. Je zou je vertrektemperatuur bij -10 (nu dus 32 graden) stapje voor stapje kunnen verlagen. Aangezien het nieuwbouw is ga ik even uit van vloerverwarming. Vloerverwarming reageert (heel) traag, dus ik zou beginnen met 1 graad per dag. Het kan een paar dagen duren, maar ik verwacht dat je dan wel langzamerhand dichter in de buurt komt van de ingestelde temperatuur.
Wat nog wel belangrijker is: Is je warmteafgiftesysteem waterzijdig ingeregeld? Dit is echt de basis van een goed en efficient werkend systeem.
Dan valt me de "minimale stopduur" instelling op, die is wel erg kort. De warmtepomp kan daardoor nadat hij 3 minuten stil gestaan heeft alweer gaan starten. Dat zou kunnen leiden tot meerdere stop/starts per uur en dat is niet wenselijk. Je wil de warmtepomp zo lang mogelijke runs op zo laag mogelijke temperatuur laten draaien voor het hoogste rendement. Ik heb die instelling hier op 20 minuten staan, dat is de max geloof ik.
Ik zie ook het systeem alleen tussen 0.30 en 3.00 in ecomodus staan, dat zou ik persoonlijk ook een wat groter window maken. Het grootste verschil is geloof ik dat het systeem wat later aanslaat waardoor er iets grotere temperatuurverschillen ontstaan. Heb je een lagere eco temperatuur ingesteld?
De stopduur van heb ik nu ook naar 20 minuten gezet!
Waterafgifte en flow moet ik mijzelf nog in verdiepen op basis van eerdere reacties. Zit geen eigen pomp op vloerverwarming, maar totale flow heb ik nog niet inzichtelijk. Heb flowmeters allemaal open staan, maar kan zo 1-2-3 niet wijs worden in hoe goed de flow te berekenen.
De overgang van comfort naar eco en visa versa is toch wat anders dan de window zelf? Heb inderdaad een lagere ECO temperatuur dan Comfort. Want heb zelf verwarming alleen van 10.00-22.00 in comfort (19,5 graden) staan. En rest van tijd in ECO (19,0 graden). Deze instelling geeft alleen aan dat hij eventueel 3 uur eerder naar comfort zou mogen opschalen om temperatuur te halen? Of zie ik dat verkeerd.
Zelf zou ik de eco helemaal niet gebruiken, had het zelf uitgetest met een appartement uit 2023 en A++++ label en dat haalde nul winst. Dit is interessant bij wat minder goed geïsoleerde woningen. Mijn stooklijn was toen bij min 10/24 graden en bij +20/19 graden (deze staat bij jou op 20 graden) mss heb je hier wat aan. Maar allereerst zul je toch de flow moeten inregelen anders werkt de stooklijn niet op 10 procent invloed. Volgens mij rond pagina 35 staat het uitgelegd in dit forumKannietwaarweze schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:40:
[...]
@balfnl Top bedankt voor je antwoord! Helder dan ga ik de stooklijn langzaam omlaag brengen, ik heb geprobeerd een beetje wijs te worden uit verdere discussies op dit forum. Maar wat is de verdere afhankelijkheid van min en max met stooklijn?
De stopduur van heb ik nu ook naar 20 minuten gezet!
Waterafgifte en flow moet ik mijzelf nog in verdiepen op basis van eerdere reacties. Zit geen eigen pomp op vloerverwarming, maar totale flow heb ik nog niet inzichtelijk. Heb flowmeters allemaal open staan, maar kan zo 1-2-3 niet wijs worden in hoe goed de flow te berekenen.
De overgang van comfort naar eco en visa versa is toch wat anders dan de window zelf? Heb inderdaad een lagere ECO temperatuur dan Comfort. Want heb zelf verwarming alleen van 10.00-22.00 in comfort (19,5 graden) staan. En rest van tijd in ECO (19,0 graden). Deze instelling geeft alleen aan dat hij eventueel 3 uur eerder naar comfort zou mogen opschalen om temperatuur te halen? Of zie ik dat verkeerd.
Had ik een heel verhaal geschreven zie ik nu dat die weg is en alleen de afbeeldingen over.
ik kan wel wat advies gebruiken. Onze vloerverwarming is ermee gekapt. Sinds vrijdag kom ik nu achter. Terug gekeken naar switchbot thermometer in app.
Gisteren gaf die 127 legionella melding. Ik had daarom de temperatuur voor legionella programma verhoogd naar 63 en ook de wattage van 2.0kw naar 2.1kw om de kans te vergroten om de juiste temperatuur te halen.
Gekke is dat zondag (vandaag) pas de legionella programma hoort te draaien.
Ik heb m gisteravond toen ik opmerkte dat de vloer koud was de unit herstart. Daarop kreeg ik even communicatie fout maar die heb ik kunnen verwijderen.
wat mij opvalt zie foto’s post terug dat de blauwe leiding naar de vloerverwarming verdelers 2 stuks niet warm wordt. De driewegklep lijkt het te doen. Bij sww wordt de rode leiding naar de cv ketel zeg maar warm. A. Bij verwarming gaat die naar b maar wordt de leiding niet warm. Hij is dan tot na de ontluchter die boven de 500 liter tank/boiler komt warm daarna verder naar beneden koud.
Het gekke ook is dat retour en ingang bij verwarming stand op 19 graden blijven. Als die sww modus is zagbik ineens wel dat die anders werd. Beide 38c.
Ik had toevallig de 11e overal een foto van gemaakt. Toen was alles nog normaal en was ingang 27 retour 24.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
De boiler temperatuur trouwens was gisteren avond toen ik keek 57. Die zakte nadat ik de driewegklep ging testen (stekker er uit en draaien naar a) zakte die vrij snel in 10 min naar 44 graden. Vanochtend was die 39 graden.
ik kan wel wat advies gebruiken. Onze vloerverwarming is ermee gekapt. Sinds vrijdag kom ik nu achter. Terug gekeken naar switchbot thermometer in app.
Gisteren gaf die 127 legionella melding. Ik had daarom de temperatuur voor legionella programma verhoogd naar 63 en ook de wattage van 2.0kw naar 2.1kw om de kans te vergroten om de juiste temperatuur te halen.
Gekke is dat zondag (vandaag) pas de legionella programma hoort te draaien.
Ik heb m gisteravond toen ik opmerkte dat de vloer koud was de unit herstart. Daarop kreeg ik even communicatie fout maar die heb ik kunnen verwijderen.
wat mij opvalt zie foto’s post terug dat de blauwe leiding naar de vloerverwarming verdelers 2 stuks niet warm wordt. De driewegklep lijkt het te doen. Bij sww wordt de rode leiding naar de cv ketel zeg maar warm. A. Bij verwarming gaat die naar b maar wordt de leiding niet warm. Hij is dan tot na de ontluchter die boven de 500 liter tank/boiler komt warm daarna verder naar beneden koud.
Het gekke ook is dat retour en ingang bij verwarming stand op 19 graden blijven. Als die sww modus is zagbik ineens wel dat die anders werd. Beide 38c.
Ik had toevallig de 11e overal een foto van gemaakt. Toen was alles nog normaal en was ingang 27 retour 24.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
De boiler temperatuur trouwens was gisteren avond toen ik keek 57. Die zakte nadat ik de driewegklep ging testen (stekker er uit en draaien naar a) zakte die vrij snel in 10 min naar 44 graden. Vanochtend was die 39 graden.
ola
Even snel: hij staat op een instellingstemperatuur van 21 graden. Das wel gek. Die zou ik fors hoger verwachten.
Dat is ingestelde temperatuur voor de woonkamer. (21).
ola
:strip_exif()/f/image/DvfQ3C0f3WNNJv9XY3JpOC0t.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0GBi8gkjw9688S2OOmhwFktS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/B3LW2siJ8Mh9h5p6Idupr43v.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/l2LRiwcyMKVUmLUtAK6Saicq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0td7Aq3BWt1XB8kJqAFNCZmM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/snSpG9uDU4v1W5Oj1OGXjP2X.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZMvWusF2Sf4gJljMXRBaQEHV.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/r6i7L0yHAIScjtiQyupoWvfv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kMlbvnQXRuQnPXUDUwoVmoXU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HksI3D4xfWT1TY7b5qhH3n5O.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/v1AJiFo1TWZyiES0T8rWCfIF.jpg?f=fotoalbum_large)