Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen

Pagina: 1 ... 73 ... 75 Laatste
Acties:

  • vrienddehenk24
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 26-01 22:37
Goedeavond.

ik heb 2 warmtepompen 2 dezelfde.
De een geeft een melding in tuya met :
temperature difference between inlet and outlet is too large.
Kan niet terug vinden wat ik hiermee moet.
Zelfs google kom ik niet echt verder mee.
Ik heb mijn hoop een beetje hier op gevestigd

Met dit koude weer doen de warmte pompen het wel goed.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
FlyD4wn schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 17:38:
Hier draait de pomp redelijk rustig, wel ongeveer elke 1 -1,5 uur een defrost.
Mijn setpoint zit rond de 30-32c.

Ik merk wel op dat soms de pomp heel even de setpoint haalt, maar deze vervolgens weer daalt bij de outlet de pomp niet echt lijkt op te schalen om de set point wel weer te halen. Dat gebeurt dan pas weer na een defrost.
Op dit moment heb ik bijvoorbeeld al 40 minuten een outlet temp van 30 terwijl de setpoint 32 is en de inlet 27. De pomp draait op 800W dus er is nog wel vermogen over. Als dit gebeurt merk ik een lichte daling van temperatuur in huis (~0.2c)

Temperatuur in huis is nagenoeg constant, ik gebruik een stooklijn die word aangestuurd in homeassistant welke kijkt naar een temperatuur sensor op mijn buiten weerstation en een zigbee temperatuur meter die op een betere plek hang dan mijn thermostaat.
Thermostaat staat op 20C en de temperatuur schommelt tussen 19,8 en 20,2.

Al met al wel zeer tevreden over de pomp. Ik denk dat ik na deze winter de gasleidng eruit laat halen.
Wel raar dat hij zo lang van de set temp af blijft.
Op hoeveel hz draait je compressor dan?
En niet per ongeluk geluk in eco?

800w is ook erg laag voor dit weer

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
vrienddehenk24 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:15:
Goedeavond.

ik heb 2 warmtepompen 2 dezelfde.
De een geeft een melding in tuya met :
temperature difference between inlet and outlet is too large.
Kan niet terug vinden wat ik hiermee moet.
Zelfs google kom ik niet echt verder mee.
Ik heb mijn hoop een beetje hier op gevestigd

Met dit koude weer doen de warmte pompen het wel goed.
Waar zie je die melding? En de warmtepomp werkt dus wel naar behoren?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • FlyD4wn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 02-02 19:54
pentaw1nz schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:15:
[...]

Wel raar dat hij zo lang van de set temp af blijft.
Op hoeveel hz draait je compressor dan?
En niet per ongeluk geluk in eco?

800w is ook erg laag voor dit weer
Ik weet ook niet precies wat het veroorzaakt, maar ik wil niet teveel met de settings spelen want hij moet met dit weer het wel goed blijven doen.
Hier nog een screenshot waar die het weer doet. Na defrost set temp gehaald, dan ineens veel lager vermogen voor langere tijd. Eco modus e.d. allemaal uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ZBgjIaCmNz9kfYhCla2gEAvWJI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/yOe7pv3OOaq97KWOYX29Yaiu.png?f=fotoalbum_large

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
zowel je compressor als fan draaien heel erg laag. Geen idee waarom hij dit doet, terwijl de set temp nog niet is behaald.
Dat heb ik nog nooit gezien.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • ewoutbrogt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 02-02 16:06
vrienddehenk24 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:15:
Goedeavond.

ik heb 2 warmtepompen 2 dezelfde.
De een geeft een melding in tuya met :
temperature difference between inlet and outlet is too large.
Kan niet terug vinden wat ik hiermee moet.
Zelfs google kom ik niet echt verder mee.
Ik heb mijn hoop een beetje hier op gevestigd

Met dit koude weer doen de warmte pompen het wel goed.
Als je zelf geen gekke waarden ziet in de in en uitvoer temperaturen van je water zou je kunnen kijken of P23 (Overprotection value- Inlet and outlet water temperature differential) verkeerd staat ingesteld. Deze staat bij mij op 12. Als je inderdaad ziet dat het temperatuurverschil tussen in en uitvoer heel groot is, kan het zijn dat je een probleem hebt met de water circulatie. Heb je een flow indicatie. Wellicht dat de 2 waterpompen elkaar teveel tegendruk geven.

Vrijstaande bungalow 299m2 bwjr 1954 * 5cm spouwiso, hr++ glas, dakiso 25cm glaswol * vloeriso 10cm * vloerverwarming met zoneregeling * 20500Wp Solinso PV * 48kWh/15kW sigenstor batterij * Adlar 6kW Full electric jan 2025


  • KarlMarX
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 02-02 22:14

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 02-02 18:45
HomeAssistant, met een ander thema als ik t zo zie.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • IamMattM
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 25-01 13:33
LongTimeAgo schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:32:
HomeAssistant, met een ander thema als ik t zo zie.
In HomeAssistant I run the HACS tuya-local integration but both Compressor frequency and Fan frequency are not available.
How can those two parameters be exposed in HA ?

OK I found it under "Disabled entities" -

[ Voor 6% gewijzigd door IamMattM op 08-01-2026 17:39 ]


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 02-02 18:45
@IamMattM
Hmm, the answer to this question depends on a whole lot of factors, but my short reply/question to you is:
Have you imported the correct entities based on this list?
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/80552878

ID20 & ID40 are the ones you are looking for. You need to make sure the entity details are correct otherwise they wont show data.

Edit: Ah I see you found it! ;)

[ Voor 4% gewijzigd door LongTimeAgo op 08-01-2026 17:41 ]

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • ijtsehummel
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18-01 09:44
Ik heb een prangende vraag. De installateur was hier omdat ik de verdeler pomp er graag tussenuit wil hebben. Probleem is echter dat ik 4 lussen van elk 100m heb. Met alleen de circulatiepomp van de Adlar Aurora 6 vroegen wij ons af of dat gaat werken. Nergens specs te vinden van de pomp in de wp. Volgens installateur is niet de verdeler pomp het probleem , maar wel de lange lussen die ervoor zorgen dat het water te veel tijd heef om af te koelen. Huis is van 2015 . Dus alles goed geïsoleerd neem ik aan. En volgens installateur was de hele aansluiting door Adlar ook niet goed uitgevoerd. Wat denken jullie, pomp eruit of laten zitten.

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 11:18
FlyD4wn schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 18:43:
[...]


Ik weet ook niet precies wat het veroorzaakt, maar ik wil niet teveel met de settings spelen want hij moet met dit weer het wel goed blijven doen.
Hier nog een screenshot waar die het weer doet. Na defrost set temp gehaald, dan ineens veel lager vermogen voor langere tijd. Eco modus e.d. allemaal uit.

[Afbeelding]
Dit probleem heb ik ook niet eerder voorbij zien komen in dit topic. De waterflow kan misschien het probleem zijn. Je kan even een dump van de waardes uit je Tuya of Home Assistant hier neerzetten zodat we mee kunnen denken.

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:19

Jerra

Beunhaas in wording

De pomp staat overigens gewoon genoemd in de specificaties/handleiding hoor :)

Deze is 1,2 m3/h oftewel 20 liter per minuut.

  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 02-02 18:45
ijtsehummel schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:43:
Ik heb een prangende vraag. De installateur was hier omdat ik de verdeler pomp er graag tussenuit wil hebben. Probleem is echter dat ik 4 lussen van elk 100m heb. Met alleen de circulatiepomp van de Adlar Aurora 6 vroegen wij ons af of dat gaat werken. Nergens specs te vinden van de pomp in de wp. Volgens installateur is niet de verdeler pomp het probleem , maar wel de lange lussen die ervoor zorgen dat het water te veel tijd heef om af te koelen. Huis is van 2015 . Dus alles goed geïsoleerd neem ik aan. En volgens installateur was de hele aansluiting door Adlar ook niet goed uitgevoerd. Wat denken jullie, pomp eruit of laten zitten.
Als je een foto van de pomp maakt dan kan @Ramon_1984 wellicht beoordelen of je deze zelf 'passief' kan maken. Sommige nieuwere verdelers laten dit toe, dan kan je dat zelf testen zeg maar.
Maar ik vind het wel een goede vraag.
Hoeveel m2 oppervlak aan vloerverwarming praten we over?

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • HeHoe
  • Registratie: April 2023
  • Niet online
ijtsehummel schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:43:
Ik heb een prangende vraag. De installateur was hier omdat ik de verdeler pomp er graag tussenuit wil hebben. Probleem is echter dat ik 4 lussen van elk 100m heb. Met alleen de circulatiepomp van de Adlar Aurora 6 vroegen wij ons af of dat gaat werken. Nergens specs te vinden van de pomp in de wp. Volgens installateur is niet de verdeler pomp het probleem , maar wel de lange lussen die ervoor zorgen dat het water te veel tijd heef om af te koelen. Huis is van 2015 . Dus alles goed geïsoleerd neem ik aan. En volgens installateur was de hele aansluiting door Adlar ook niet goed uitgevoerd. Wat denken jullie, pomp eruit of laten zitten.
mijn aurora 6kw heeft als pomp
• Merk: Grundfos
• Model: UPM3 K 25-75 130 AZA (wordt niet meer gemaakt)
• Type: Hoogrendement Circulatiepomp (CV-pomp)
• Opvoerhoogte: Maximaal 7.5 ext{ meter} (75 dm)
• Besturing: Externe aansturing (o.a. via PWM-signaal)
• Toepassingen: CV-ketels, Warmtepompen, Zonneboilers, Vloerverwarming
Zie https://product-selection...077861&tab=variant-curves onder download documentation kont je vast wel wat specs vinden :)

Just because someone's opinion is different than your own it does not mean they are wrong.


  • ewoutbrogt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 02-02 16:06
ijtsehummel schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:43:
Ik heb een prangende vraag. De installateur was hier omdat ik de verdeler pomp er graag tussenuit wil hebben. Probleem is echter dat ik 4 lussen van elk 100m heb. Met alleen de circulatiepomp van de Adlar Aurora 6 vroegen wij ons af of dat gaat werken. Nergens specs te vinden van de pomp in de wp. Volgens installateur is niet de verdeler pomp het probleem , maar wel de lange lussen die ervoor zorgen dat het water te veel tijd heef om af te koelen. Huis is van 2015 . Dus alles goed geïsoleerd neem ik aan. En volgens installateur was de hele aansluiting door Adlar ook niet goed uitgevoerd. Wat denken jullie, pomp eruit of laten zitten.
Het meest bepalend in je systeem is hoeveel warmte de warmtepomp in je systeem kan brengen. Dan maakt het niet uit met welke snelheid het door de vloer stroomt, want die pomp van de verdeler kan niet meer warm water door je vloer vervoeren dan dat de warmtepomp aan leverd.
Een extra pomp in je systeem kan voor onbalans zorgen als ze niet evenveel liters per minuut door je systeem pompen. Veelal zorgt zo'n mengverdeler ervoor dat het water dat je vloerverwarming in gaat 3 graden kouder is dat de warmtepomp aan leverd. Daarom wordt aangeraden bij lage temperauut verwarming een passieve (pomploze) verdeler te plaatsen.
4x100 m aan groepen in je vloerverwarming is niet veel. Kijk eerst of je huidige verdeler is om te bouwen naar pomploze verdeler, en ander zou ik een nieuwe plaatsen.
Nadeel van een pomploze verdeler is dat het warme / hete water direct je vloer in gaat. Als je dan 50 of 60 graden water van je CV ketel aangeleverd krijgt, gaat dat zo je vloer in en heb je grote kans op scheuren. Dus als je ketel mee helpt met verwaren (hybride), moet je in de ketel-handleiding kijken om deze terug te schroeven naar 40 graden of lager als output.

Kortom, verdeler aanpassen, ander houd je een koude vloer

Vrijstaande bungalow 299m2 bwjr 1954 * 5cm spouwiso, hr++ glas, dakiso 25cm glaswol * vloeriso 10cm * vloerverwarming met zoneregeling * 20500Wp Solinso PV * 48kWh/15kW sigenstor batterij * Adlar 6kW Full electric jan 2025


  • ijtsehummel
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18-01 09:44
Ik heb enkel SmartLife. Dus gegevens kan ik helaas niet dumpen. Misschien kan iemand mij wegwijs maken in Tuya of HomeAssistant. . VV Opp. Beneden is 75 m2. Foto’s zijn niet optimaal omdat wasmachine ervoor staat. HoH afstand is 15 cm! Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0WesVa7K-kUV5NiooGv3b30Tb64=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GT8DHeeLCas7hMKQGa9j4vSj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hJyuqhtNizbg2GSvvOW7JGjTLRg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SGc9CKzicPQMGC4vXlKNl54w.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5XIzY7ct5leKdu659azaCjBf2dk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iGbT1Yx2tkSQ6okrzhjFYyFX.jpg?f=fotoalbum_large

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
De afgelopen 7 dagen heeft de Adlar amper stilgestaan. Welke elke dag rond een uur of 1 in de middag even dat er geen warmte wordt geproduceerd.
De kamertemperatuur blijft erg stabiel rond de 20 graden schommelen.
Verbruik over deze 7 dagen is 151 kWh (enkel de benedenverdieping wordt hiermee verwarmd, is 100% vloerverwarming in beton gegoten, ongeveer 90 m2.
Defrosten gaat goed. De lamellen worden over het gehele oppervlak mooi blauw.
Blij mee !

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v6UGmQ5RdUlOYge0wN8yr8lpvTc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EHNJSsPGW6V2rWYIlwHObN7O.png?f=fotoalbum_large
Adlar wordt volledig door Homey Pro 2023 aangestuurd met eigen advanced flows.
Communicatie met de Adlar verloopt via deze Homey-app maar met deze lukt het ook.

[ Voor 11% gewijzigd door BerndGaykema op 09-01-2026 15:12 ]


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 02-02 18:45
- 135 kWh sinds 1 Januari 2026 t/m nu.
- 748 kWh per (begin) Oktober 2025 t/m nu. (September was het nog niet nodig de pomp aan te zetten, of verwaarloosbaar qua verbruik)
- Temperatuur schommelt eigenlijk altijd tussen de 19,2 en 19,5 graden.

Ik mag niet klagen met hoe goed die het nu doet sinds ik m'n eigen dynamische stooklijn in HA heb gezet.

@ijtsehummel volgens mij is die verdeler niet passief te maken. Ik zie namelijk 1 groot stuk messing/koper(?) die de aanvoer en retour verbind en zelfs met de mengkraan open zal die volgens mij altijd retour water bij aanvoer water gooien ter bescherming van de vloer. Maar ik ben hier geen expert in, wellicht dat @Ramon_1984 dit beter kan zien. (Het spijt mij Ramon, dat ik je elke keer tag, maar je hebt al zo veel mensen zo goed geholpen, ik kan niet anders dan je elke keer weer terugtrekken :P )
Maar volgens mij kan je hier makkelijk een passieve verdeler op zetten, er zijn mensen met de 6kW Adlar die een véél grotere vloeroppervlak en verdelers hebben/hadden die gewoon voor passief zijn gegaan.

Let wel op: Als je nog een hybride opstelling hebt, zorg er dan voor dat het verwarmingswater vanuit je CV niet warmer meer dan 45-50 graden zal zijn. Dat gaat je vloer met een passieve verdeler niet leuk vinden. Als je dat niet in kan stellen op je CV apart, dan is het wellicht nog niet handig om de verdeler te vervangen. Maar dat je dan gaat kijken of die pomp op gelijke L/min gaat lopen (of zo snel mogelijk) om elkaar niet tegen te zitten in het watercircuit.

[ Voor 18% gewijzigd door LongTimeAgo op 09-01-2026 15:46 ]

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 11:18
LongTimeAgo schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 15:44:
- 135 kWh sinds 1 Januari 2026 t/m nu.
- 748 kWh per (begin) Oktober 2025 t/m nu. (September was het nog niet nodig de pomp aan te zetten, of verwaarloosbaar qua verbruik)
- Temperatuur schommelt eigenlijk altijd tussen de 19,2 en 19,5 graden.
- 130 kWh sinds 1 januari tot en met nu.
- 677 kWh sinds oktober tot en met nu
- Stooktemperatuur 21 graden. Op eigen Homey stooklijn schommelt deze tussen de 20,5 en 21,5 (bewust voor deze hysterese gekozen).

Pomp draait bijna nooit op maximaal met dit weer. Lastigste dag was 6 januari, zie hieronder. Dit was de laatste dag met nachtverlaging naar 20,5. Daarna continu op 21 gehouden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6vscXTIke6_FzOLxeJyYoNMyYsE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m8pKm7JnNb2IilmXhN4V3Lpz.png?f=fotoalbum_large

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


  • ijtsehummel
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18-01 09:44
BerndGaykema schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 14:55:
De afgelopen 7 dagen heeft de Adlar amper stilgestaan. Welke elke dag rond een uur of 1 in de middag even dat er geen warmte wordt geproduceerd.
De kamertemperatuur blijft erg stabiel rond de 20 graden schommelen.
Verbruik over deze 7 dagen is 151 kWh (enkel de benedenverdieping wordt hiermee verwarmd, is 100% vloerverwarming in beton gegoten, ongeveer 90 m2.
Defrosten gaat goed. De lamellen worden over het gehele oppervlak mooi blauw.
Blij mee !

[Afbeelding]
Adlar wordt volledig door Homey Pro 2023 aangestuurd met eigen advanced flows.
Communicatie met de Adlar verloopt via deze Homey-app maar met deze lukt het ook.
Een vraag: mijn lamellen zijn sinds 2 dagen alleen maar wit. Dus ook na defrosts. P31 staat op 45 . Ik stook op LH6, standaard. Lijkt me dat hwt witte ijs zorgt voor minder lucht aan zuiging. Dus minder rendement. Wie heeft een idee om de lamellen weer groen te krijgen, voor een defrost plaatsvindt.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
ijtsehummel schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:47:
[...]

Een vraag: mijn lamellen zijn sinds 2 dagen alleen maar wit. Dus ook na defrosts. P31 staat op 45 . Ik stook op LH6, standaard. Lijkt me dat hwt witte ijs zorgt voor minder lucht aan zuiging. Dus minder rendement. Wie heeft een idee om de lamellen weer groen te krijgen, voor een defrost plaatsvindt.
Foto?
Eentje willekeurig en eentje direct na een defrost.
Stel.ook even defrost notificatie in op smartlife app.

[ Voor 5% gewijzigd door pentaw1nz op 09-01-2026 17:50 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:30
ijtsehummel schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:47:
[...]

Een vraag: mijn lamellen zijn sinds 2 dagen alleen maar wit. Dus ook na defrosts. P31 staat op 45 . Ik stook op LH6, standaard. Lijkt me dat hwt witte ijs zorgt voor minder lucht aan zuiging. Dus minder rendement. Wie heeft een idee om de lamellen weer groen te krijgen, voor een defrost plaatsvindt.
Waar staat p30 op ?
Beneden 4 groeps vloerverwarming verdeler, en heb je nog meer radiatoren in huis waar mee je kan verwarmen?
Welk debiet zie je tijdens een defrost ( 16 / 18 liter per minuut is wenselijk)
Draait de adlar stand alone of in hybride bedrijf ?

  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 02-02 17:49
LongTimeAgo schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 15:44:
- 135 kWh sinds 1 Januari 2026 t/m nu.
- 748 kWh per (begin) Oktober 2025 t/m nu. (September was het nog niet nodig de pomp aan te zetten, of verwaarloosbaar qua verbruik)
- Temperatuur schommelt eigenlijk altijd tussen de 19,2 en 19,5 graden.

Ik mag niet klagen met hoe goed die het nu doet sinds ik m'n eigen dynamische stooklijn in HA heb gezet.

@ijtsehummel volgens mij is die verdeler niet passief te maken. Ik zie namelijk 1 groot stuk messing/koper(?) die de aanvoer en retour verbind en zelfs met de mengkraan open zal die volgens mij altijd retour water bij aanvoer water gooien ter bescherming van de vloer. Maar ik ben hier geen expert in, wellicht dat @Ramon_1984 dit beter kan zien. (Het spijt mij Ramon, dat ik je elke keer tag, maar je hebt al zo veel mensen zo goed geholpen, ik kan niet anders dan je elke keer weer terugtrekken :P )
Maar volgens mij kan je hier makkelijk een passieve verdeler op zetten, er zijn mensen met de 6kW Adlar die een véél grotere vloeroppervlak en verdelers hebben/hadden die gewoon voor passief zijn gegaan.

Let wel op: Als je nog een hybride opstelling hebt, zorg er dan voor dat het verwarmingswater vanuit je CV niet warmer meer dan 45-50 graden zal zijn. Dat gaat je vloer met een passieve verdeler niet leuk vinden. Als je dat niet in kan stellen op je CV apart, dan is het wellicht nog niet handig om de verdeler te vervangen. Maar dat je dan gaat kijken of die pomp op gelijke L/min gaat lopen (of zo snel mogelijk) om elkaar niet tegen te zitten in het watercircuit.
Niet mee eens dat deze verdeler niet aan te passen is.
Vrij eenvoudig zelfs aan te passen:
- Aanvoerleiding (links boven de pomp) loskoppelen en afdoppen op de retourbalk.
- Pomp er tussenuit halen en ook die kant op de retourbalk afdoppen.
- De losgehaalde aanvoerleiding omleggen en aansluiten op de aanvoerbalk waar je de pomp vanaf hebt gehaald.
- Zo te zien zit er ook nog een reduceerventiel op de retourbalk naar de retourleiding die moet er ook nog tussenuit.

  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 06:37
Onderhouds contracten.

Weet iemand zo wat er wel en iet onderdeel was van het oude Gold pakket van 199,-/j?

Ik krijg net een mail met een heel verhaal over de nieuwe contracten.
Is de nieuwe gold gelijk aan de oude Gold
.
Want de platinum of zelfs de ultimate zijn best aan de prijs.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
macfocus schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:06:
Onderhouds contracten.

Weet iemand zo wat er wel en iet onderdeel was van het oude Gold pakket van 199,-/j?

Ik krijg net een mail met een heel verhaal over de nieuwe contracten.
Is de nieuwe gold gelijk aan de oude Gold
.
Want de platinum of zelfs de ultimate zijn best aan de prijs.
Deel de mail eens?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • ewoutbrogt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 02-02 16:06
Een vraag: mijn lamellen zijn sinds 2 dagen alleen maar wit. Dus ook na defrosts. P31 staat op 45 . Ik stook op LH6, standaard. Lijkt me dat hwt witte ijs zorgt voor minder lucht aan zuiging. Dus minder rendement. Wie heeft een idee om de lamellen weer groen te krijgen, voor een defrost plaatsvindt.
Als je alleen rijp hebt op je lamellen kan je kijken of P36 op 12 graden staat. Dit is de waarde die de condensor moet hebben om uit de defrost modus te komen. Dat kleine beetje rijp zou ik mij niet zo'n zorgen over maken, aangezien hij binnen 5 minuten alweer rijp oppakt met dit vochtige weer.

Mocht je pakketten ijs op de lamellen hebben, en duidelijk is dat er niets ontdooit, dan zou ik een monteur langs laten komen om de 4-wegklep na te laten kijken. Of de defrost werkt, kan je ook zien aan de in en uitgaande waterstromen. Het uitgaande water is dan kouder dan het ingaande.

Vrijstaande bungalow 299m2 bwjr 1954 * 5cm spouwiso, hr++ glas, dakiso 25cm glaswol * vloeriso 10cm * vloerverwarming met zoneregeling * 20500Wp Solinso PV * 48kWh/15kW sigenstor batterij * Adlar 6kW Full electric jan 2025


  • ijtsehummel
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18-01 09:44
ewoutbrogt schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:21:
[...]

Als je alleen rijp hebt op je lamellen kan je kijken of P36 op 12 graden staat. Dit is de waarde die de condensor moet hebben om uit de defrost modus te komen. Dat kleine beetje rijp zou ik mij niet zo'n zorgen over maken, aangezien hij binnen 5 minuten alweer rijp oppakt met dit vochtige weer.

Mocht je pakketten ijs op de lamellen hebben, en duidelijk is dat er niets ontdooit, dan zou ik een monteur langs laten komen om de 4-wegklep na te laten kijken. Of de defrost werkt, kan je ook zien aan de in en uitgaande waterstromen. Het uitgaande water is dan kouder dan het ingaande.
Het vervelende is dat ik in de SmartLife app niets van de werking van de wp kan zien . Alleen de bediening. Misschien moet ik een andere app gebruiken. Dus welke flow of debiet, weet het niet. Heb ook geen grafieken etc.

  • ewoutbrogt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 02-02 16:06
ijtsehummel schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:37:
[...]

Het vervelende is dat ik in de SmartLife app niets van de werking van de wp kan zien . Alleen de bediening. Misschien moet ik een andere app gebruiken. Dus welke flow of debiet, weet het niet. Heb ook geen grafieken etc.
Zelf gebruik ik het witte Adlar kastje niet, maar staat daar niet een in en uitvoer temperatuur op? Verder kan Tuya heel veel niet, dus ik zou dat witte besturingskastje wel bij de hand houden voor als je wat van de pomp moet weten, of als een monteur wat met de pomp moet doen.

Vrijstaande bungalow 299m2 bwjr 1954 * 5cm spouwiso, hr++ glas, dakiso 25cm glaswol * vloeriso 10cm * vloerverwarming met zoneregeling * 20500Wp Solinso PV * 48kWh/15kW sigenstor batterij * Adlar 6kW Full electric jan 2025


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:30
ewoutbrogt schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:21:
[...]

Als je alleen rijp hebt op je lamellen kan je kijken of P36 op 12 graden staat. Dit is de waarde die de condensor moet hebben om uit de defrost modus te komen. Dat kleine beetje rijp zou ik mij niet zo'n zorgen over maken, aangezien hij binnen 5 minuten alweer rijp oppakt met dit vochtige weer.

Mocht je pakketten ijs op de lamellen hebben, en duidelijk is dat er niets ontdooit, dan zou ik een monteur langs laten komen om de 4-wegklep na te laten kijken. Of de defrost werkt, kan je ook zien aan de in en uitgaande waterstromen. Het uitgaande water is dan kouder dan het ingaande.
Als @ijtsehummel alleen de 4 vloerverwarming groepjes met een mengverdeler heeft als verwarming, is het vrij logisch dat de warmtepomp niet goed kan ontdooien.

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:19

Jerra

Beunhaas in wording

pentaw1nz schreef op donderdag 25 december 2025 @ 21:56:
[...]
Slechts 1 , dat was vanochtend om 8u.
Ik heb wel wat parameters aangepast, omdat ik vond dat hij te snel in defrost ging. Soms zonder ijs. Met het vochtige (maar warmere) weer een aantal dagen geleden had ik er wel meer.

P30: 0
P31: 65 minuten ipv 45
P32 -7 ipv -5
P33: 11 ipv 9
P34: 9 ipv 7
P35 10
P36 11 ipv 16 default

P55 75hz (soms start hij een run veel te hoog en gaat dan direct defrosten. Plus ik heb het idee dat hij nu iets eerder EVI gaat bijschaven ipv compressor maar omhoog gooien)
Nog even ter terugkoppeling, ten eerste bedankt voor de fijne tip!
Ik draai de afgelopen dagen nu op

P30: 0
P31: 55 minuten ipv 45
P32: -7 ipv -5
P33: 11 ipv 9
P34: 9 ipv 7
P35: 10
P36: 11 ipv 16 default
P55: 85

Het is hier wel wat afgekoeld, dit weekend nog eens aankijken, maar denk dat een kleine backup heater toevoegen aan de retour wel mag voor zeer koude dagen.

Helpen met defrosts is dan eigenlijk niet nodig, dat doet die prima.
(En eigenlijk vind ik dat ik nog wat isolatie mag verbeteren voordat we zo ver gaan, maar mijn vriendin zei dat het 7 januari tot onder de 18 was geraakt, normaal is het bij ons 20)

Met de huidige instellingen doet die vandaag om de 65-70 minuten een defrost. Er zit dan een niet dik, maar wel volledig dicht, mooi ijslaagje op. (Daar gaat dan denk ik geen lucht meer doorheen)
Einde defrost net bekeken, volledig ontdooid.

Stookt nog aardig warm door met zo'n defrost, komt merkbaar warmte vanaf als je er bij staat!

Zie ook screenshot (daarbij was net de ventilator weer aangesprongen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sOlTce2iEK27i43dNsOpTgqqojQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jMMDQRqbLDecjnAwKLTElq5v.png?f=fotoalbum_large

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
Jerra schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:18:
[...]


Nog even ter terugkoppeling, ten eerste bedankt voor de fijne tip!
Ik draai de afgelopen dagen nu op

P30: 0
P31: 55 minuten ipv 45
P32: -7 ipv -5
P33: 11 ipv 9
P34: 9 ipv 7
P35: 10
P36: 11 ipv 16 default
P55: 85

Het is hier wel wat afgekoeld, dit weekend nog eens aankijken, maar denk dat een kleine backup heater toevoegen aan de retour wel mag voor zeer koude dagen.

Helpen met defrosts is dan eigenlijk niet nodig, dat doet die prima.
(En eigenlijk vind ik dat ik nog wat isolatie mag verbeteren voordat we zo ver gaan, maar mijn vriendin zei dat het 7 januari tot onder de 18 was geraakt, normaal is het bij ons 20)

Met de huidige instellingen doet die vandaag om de 65-70 minuten een defrost. Er zit dan een niet dik, maar wel volledig dicht, mooi ijslaagje op. (Daar gaat dan denk ik geen lucht meer doorheen)
Einde defrost net bekeken, volledig ontdooid.

Stookt nog aardig warm door met zo'n defrost, komt merkbaar warmte vanaf als je er bij staat!

Zie ook screenshot (daarbij was net de ventilator weer aangesprongen)
[Afbeelding]
Je kunt p36 nog wat verhogen als je ziet dat de WP niet volledig is ontdooit.
Verder werkt het hier prima met deze settings

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:19

Jerra

Beunhaas in wording

Goede tip maar hij is wel echt volledig overtuigend ontdooit, zou eerder zeggen dat die zelfs nog overdreven lang door gaat.

Maar wil ook niet de extremen opzoeken, overigens stond die bij mij (vanuit adlar dus) al op 11 en niet op 16.

[ Voor 4% gewijzigd door Jerra op 09-01-2026 21:34 ]


  • Mark w
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 10:32
Weet iemand met welke parameter de maximale compressor snelheid van de boost stand aangepast kan worden?
P55 staat hier op 85. Ik denk de boost ook omdat er niets veranderd wanneer ik de boost inschakel. Ik merk dat het na een defrost te lang duurt (minimaal 35min) tot dat de stel temperatuur gehaald is.
Vervolgens houd de aldlar de stel temperatuur met c.a. 1500w en compressor snelheid 70hz op temperatuur.

Vrijstaande woning 185m2 bj 1994. Alleen radiatoren met beneden een aantal ventilatoren. Boven stoken beperkt. wp boiler voor sw en een pelletkachel als back-up. Adlar castra 6kw sinds 14 januari 2025.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
Mark w schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:31:
Weet iemand met welke parameter de maximale compressor snelheid van de boost stand aangepast kan worden?
P55 staat hier op 85. Ik denk de boost ook omdat er niets veranderd wanneer ik de boost inschakel. Ik merk dat het na een defrost te lang duurt (minimaal 35min) tot dat de stel temperatuur gehaald is.
Vervolgens houd de aldlar de stel temperatuur met c.a. 1500w en compressor snelheid 70hz op temperatuur.
Heeft boost niet ook te maken met een elektrische element? Welke er niet standaard op zit.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Mark w
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 10:32
pentaw1nz schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:03:
[...]

Heeft boost niet ook te maken met een elektrische element? Welke er niet standaard op zit.
Dat zou kunnen! Ik was in de veronderstelling dat de warmtepomp op hoger vermogen zou werken in de Boost stand.

Vrijstaande woning 185m2 bj 1994. Alleen radiatoren met beneden een aantal ventilatoren. Boven stoken beperkt. wp boiler voor sw en een pelletkachel als back-up. Adlar castra 6kw sinds 14 januari 2025.


  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 08:49
Mark w schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:50:
[...]


Dat zou kunnen! Ik was in de veronderstelling dat de warmtepomp op hoger vermogen zou werken in de Boost stand.
Dat dacht ik dus ook. Maar ook hier geen verschil in de boost stand. Blijft 50hz voor de fan en 85 voor de compressor.

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,8. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 06:37
Staat weinig feitelijks in. Online staat er een heel schema, zal ik ook ff opduiken zo.

Je hebt gekozen voor Adlår. Slim, duurzaam en gebouwd om jaren mee te gaan. Goed onderhoud hoort daar gewoon bij. Daarom hebben we onze onderhoudspakketten vernieuwd. Overzichtelijker, slimmer en beter afgestemd op hoe onze warmtepompen vandaag werken.

Waarom deze update?

Onze nieuwste systemen zijn betrouwbaarder dan ooit en worden continu op afstand gemonitord. Daardoor is jaarlijks fysiek onderhoud niet meer nodig. We combineren slimme software met periodiek onderhoud en houden zo alles scherp, zonder onnodige bezoeken.

Wat betekent dit voor jou?

Fysiek onderhoud eens per twee jaar
Jaarlijkse systeemcheck op afstand
Snellere service dankzij remote monitoring
Mogelijkheid tot verlengde garantie tot 5 of 7 jaar
Duidelijke pakketten voor elk niveau van zekerheid
Ook als je al een onderhoudscontract hebt, is actie nodig

Bestaande klanten vragen wij hub huidige contract actief te bevestigen. Zo blijft je onderhoud actief doorlopen en ben je ook dit jaar verzekerd van onze service. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om over te stappen naar een pakket dat beter aansluit bij jouw wensen.
Zonder bevestiging kunnen wij de onderhoudsservice niet garanderen.
Log in om onderhoudscontract te bevestigen
Wil je precies weten welk pakket het beste bij jou past?
Bekijk het overzicht rustig in onze online viewer

Klaar om alles goed geregeld te hebben?
Log in en bevestig direct je onderhoudscontract. Dan doen wij de rest.

=====
Ik vind 2 tabellen met info:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_0sleVDqz8whD3KQHDiAye-vnKw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/w1Sv4eyoLXa90gYSx9rkrFSH.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hSw9xERyhx2LoCchkwQ0iXEzAks=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/1GjUReW4FVPOwZvxSC6A9ZAM.png?f=fotoalbum_tile

  • ewoutbrogt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 02-02 16:06
Mark w schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 11:31:
Weet iemand met welke parameter de maximale compressor snelheid van de boost stand aangepast kan worden?
P55 staat hier op 85. Ik denk de boost ook omdat er niets veranderd wanneer ik de boost inschakel. Ik merk dat het na een defrost te lang duurt (minimaal 35min) tot dat de stel temperatuur gehaald is.
Vervolgens houd de aldlar de stel temperatuur met c.a. 1500w en compressor snelheid 70hz op temperatuur.
De warmtepomp kan een stuk harder lopen dan 85hz. Ook als je kijkt naar de specs, kan de 6 kW pomp max 2110 Watt trekken. Of je dat wilt is een ander verhaal. De WP gaat veel herrie maken en het rendement loop drastisch terug. Ook zal je zien dat de condensor snel weer gevult zit met ijs, dus dat het eigenlijk averechts werkt. Mocht je het willen proberen:
P55 (maximale compressor hz) kan volgens de settings opgehoogd worden tot max 120
P179 en P180 zijn de Hz die de boost functie de cmpressor en fan verhoogd worden. Ik dacht dat P179 de compressor was en P180 de fan, maar het kan ook omgekeerd zijn.

Vrijstaande bungalow 299m2 bwjr 1954 * 5cm spouwiso, hr++ glas, dakiso 25cm glaswol * vloeriso 10cm * vloerverwarming met zoneregeling * 20500Wp Solinso PV * 48kWh/15kW sigenstor batterij * Adlar 6kW Full electric jan 2025


  • reiker
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 10:30

reiker

dan jij!

gehaktstaaf schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:01:
[...]

Dat dacht ik dus ook. Maar ook hier geen verschil in de boost stand. Blijft 50hz voor de fan en 85 voor de compressor.
Ik meen in een van de handleidingen te hebben gelezen dat de boost stand alleen verschilt van de standaard modus in de snelheid waarmee de compressor mag optoeren? Maar als ik de reactie van @ewoutbrogt lees zit er dus nog wel wat meer achter? :)

Zo gezegd, zo gedaan.


  • Mark w
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 10:32
ewoutbrogt schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:12:
[...]


De warmtepomp kan een stuk harder lopen dan 85hz. Ook als je kijkt naar de specs, kan de 6 kW pomp max 2110 Watt trekken. Of je dat wilt is een ander verhaal. De WP gaat veel herrie maken en het rendement loop drastisch terug. Ook zal je zien dat de condensor snel weer gevult zit met ijs, dus dat het eigenlijk averechts werkt. Mocht je het willen proberen:
P55 (maximale compressor hz) kan volgens de settings opgehoogd worden tot max 120
P179 en P180 zijn de Hz die de boost functie de cmpressor en fan verhoogd worden. Ik dacht dat P179 de compressor was en P180 de fan, maar het kan ook omgekeerd zijn.
Bedankt voor de info.
Ik wil de boost eigenlijk alleen gebruiken na de defrost. Het duurt nu heel lang voordat de stel temperatuur gehaald wordt en daarna draait hij rustig.

Vrijstaande woning 185m2 bj 1994. Alleen radiatoren met beneden een aantal ventilatoren. Boven stoken beperkt. wp boiler voor sw en een pelletkachel als back-up. Adlar castra 6kw sinds 14 januari 2025.


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
macfocus schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:06:
[...]


Staat weinig feitelijks in. Online staat er een heel schema, zal ik ook ff opduiken zo.

Je hebt gekozen voor Adlår. Slim, duurzaam en gebouwd om jaren mee te gaan. Goed onderhoud hoort daar gewoon bij. Daarom hebben we onze onderhoudspakketten vernieuwd. Overzichtelijker, slimmer en beter afgestemd op hoe onze warmtepompen vandaag werken.

Waarom deze update?

Onze nieuwste systemen zijn betrouwbaarder dan ooit en worden continu op afstand gemonitord. Daardoor is jaarlijks fysiek onderhoud niet meer nodig. We combineren slimme software met periodiek onderhoud en houden zo alles scherp, zonder onnodige bezoeken.

Wat betekent dit voor jou?

Fysiek onderhoud eens per twee jaar
Jaarlijkse systeemcheck op afstand
Snellere service dankzij remote monitoring
Mogelijkheid tot verlengde garantie tot 5 of 7 jaar
Duidelijke pakketten voor elk niveau van zekerheid
Ook als je al een onderhoudscontract hebt, is actie nodig

Bestaande klanten vragen wij hub huidige contract actief te bevestigen. Zo blijft je onderhoud actief doorlopen en ben je ook dit jaar verzekerd van onze service. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om over te stappen naar een pakket dat beter aansluit bij jouw wensen.
Zonder bevestiging kunnen wij de onderhoudsservice niet garanderen.
Log in om onderhoudscontract te bevestigen
Wil je precies weten welk pakket het beste bij jou past?
Bekijk het overzicht rustig in onze online viewer

Klaar om alles goed geregeld te hebben?
Log in en bevestig direct je onderhoudscontract. Dan doen wij de rest.

=====
Ik vind 2 tabellen met info:
[Afbeelding][Afbeelding]
Dankje. Ben benieuwd.
Dan ga ik er vanuit dat ik volgend jaar onderhoud krijg, ipv dit jaar. Heb zelf al 4 maand een ticket hierover lopen.
Deze mail niet ontvangen.

Communicatie blijft een ding.

En dat je zelf moet bevestigen omdat ze anders de service niet kunnen garanderen slaat natuurlijk nergens op. Hebben ze het klantenbestand niet op orde?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Mark w
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 10:32
ewoutbrogt schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:12:
[...]


De warmtepomp kan een stuk harder lopen dan 85hz. Ook als je kijkt naar de specs, kan de 6 kW pomp max 2110 Watt trekken. Of je dat wilt is een ander verhaal. De WP gaat veel herrie maken en het rendement loop drastisch terug. Ook zal je zien dat de condensor snel weer gevult zit met ijs, dus dat het eigenlijk averechts werkt. Mocht je het willen proberen:
P55 (maximale compressor hz) kan volgens de settings opgehoogd worden tot max 120
P179 en P180 zijn de Hz die de boost functie de cmpressor en fan verhoogd worden. Ik dacht dat P179 de compressor was en P180 de fan, maar het kan ook omgekeerd zijn.
P179 en p180 zijn bij mij voor iets anders. Ze staan namelijk op 5 en 15.

Vrijstaande woning 185m2 bj 1994. Alleen radiatoren met beneden een aantal ventilatoren. Boven stoken beperkt. wp boiler voor sw en een pelletkachel als back-up. Adlar castra 6kw sinds 14 januari 2025.


  • marboe123
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 08:45
Hi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en hoop dat jullie mee kunnen denken.

Sinds ~3,5 jaar heb ik een Adlar Aurora II in een all-electric opstelling (vloerverwarming, geen cv-ketel). Over het algemeen werkte de warmtepomp prima en kreeg ik het huis in eerdere winters ook met vorst gewoon comfortabel warm.

Sinds 1e kerstdag (25 december) lukt dat niet meer:
- Het huis komt niet boven ~18,5°C, terwijl de thermostaat op 20°C staat.
- Ik draai nu met een nieuwe dynamische stooklijn via OpenTherm.
- De aanvoertemperatuur komt niet hoger dan ~33°C, terwijl de set / target op 50°C staat.
- De warmtepomp draait (voor mijn gevoel) veel/continu, maar de temperatuur in huis stijgt nauwelijks.

Context / service
Ik heb de afgelopen jaren wel vaker gedoe gehad met Adlar-service. Soms bleken problemen te komen door instellingen die door Adlar op afstand waren aangepast. Nu is Adlar slecht bereikbaar of wordt een ticket gesloten zonder echte oplossing.

Mijn vragen:

Waar en hoe passen jullie de instellingen aan?
Doen jullie dat via het witte Adlar-kastje / bediening, of zijn er ook andere manieren (portal/installer menu/iets anders)?
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn dat de aanvoer blijft hangen rond 33°C terwijl de set hoger staat?
(Ik vermoed dat er iets in de regeling begrenst of verkeerd staat, maar ik weet niet waar ik moet kijken.)

Daarnaast knippert dit symbool op het witte Adlar kastje. Dit is een nieuwe voor mij. Iemand enig idee wat het betekent?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/He-NyO133321_52-NHpx2iaL4JY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RInPNNMEmy6UqSRyIaTs65yz.png?f=fotoalbum_large

  • marboe123
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 08:45
Wat me vooral opvalt, is dat je nu een contract van 5 jaar aangaat, in plaats van 1 jaar. En de frequentie van de fysieke inspectie is naar 2 jaar ipv 1. 24/7 bereikbaar op papier, maar in de praktijk...

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
marboe123 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:46:
[...]

Wat me vooral opvalt, is dat je nu een contract van 5 jaar aangaat, in plaats van 1 jaar. En de frequentie van de fysieke inspectie is naar 2 jaar ipv 1. 24/7 bereikbaar op papier, maar in de praktijk...
Dat verschilt ook inderdaad. Eerder was het ook jaarlijks verlengen (of niet) en dan al wel 1x onderhoud.
Ben niet van plan om nu te verlengen en een 2e keer te betalen om onderhoud te krijgen.
Lijkt me dat het contract geldt zoals je dat oorspronkelijk bent aangegaan.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
Bij inloggen op thuis.adlar zie ik overigens nergens optie om te bevestigen. Of bedoelen ze dan gewoon een ticket aanmaken? Die heb ik dus al 4 maand openstaan.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • nlfva1
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 08:51
marboe123 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:43:
Hi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en hoop dat jullie mee kunnen denken.

Sinds ~3,5 jaar heb ik een Adlar Aurora II in een all-electric opstelling (vloerverwarming, geen cv-ketel). Over het algemeen werkte de warmtepomp prima en kreeg ik het huis in eerdere winters ook met vorst gewoon comfortabel warm.

Sinds 1e kerstdag (25 december) lukt dat niet meer:
- Het huis komt niet boven ~18,5°C, terwijl de thermostaat op 20°C staat.
- Ik draai nu met een nieuwe dynamische stooklijn via OpenTherm.
- De aanvoertemperatuur komt niet hoger dan ~33°C, terwijl de set / target op 50°C staat.
- De warmtepomp draait (voor mijn gevoel) veel/continu, maar de temperatuur in huis stijgt nauwelijks.

Context / service
Ik heb de afgelopen jaren wel vaker gedoe gehad met Adlar-service. Soms bleken problemen te komen door instellingen die door Adlar op afstand waren aangepast. Nu is Adlar slecht bereikbaar of wordt een ticket gesloten zonder echte oplossing.

Mijn vragen:

Waar en hoe passen jullie de instellingen aan?
Doen jullie dat via het witte Adlar-kastje / bediening, of zijn er ook andere manieren (portal/installer menu/iets anders)?
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn dat de aanvoer blijft hangen rond 33°C terwijl de set hoger staat?
(Ik vermoed dat er iets in de regeling begrenst of verkeerd staat, maar ik weet niet waar ik moet kijken.)

Daarnaast knippert dit symbool op het witte Adlar kastje. Dit is een nieuwe voor mij. Iemand enig idee wat het betekent?
[Afbeelding]
Het lijkt er op dat er een klep gedeeltelijk of helemaal is afgesloten, waardoor het water niet goed rond gepompt wordt. Worden de leidingen naar je vloerverwarming/radiatoren wel goed warm, of loopt het water over de by-pass?

Twee onder 1 kap woning 170m2 bwjr 2001 met standaard spouw-, dak- en vloer-isolatie ;beneden vloerverwarming, boven radiatoren; wp Adlar Castra AuroraII 6KW sinds Okt 2024


  • marboe123
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 08:45
nlfva1 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:37:
[...]

Het lijkt er op dat er een klep gedeeltelijk of helemaal is afgesloten, waardoor het water niet goed rond gepompt wordt. Worden de leidingen naar je vloerverwarming/radiatoren wel goed warm, of loopt het water over de by-pass?
De leidingen lijken wel goed warm te worden. Op de verdeler staat 32 graden en dit geeft het dashboard van Adlar ook aan.

  • gehaktstaaf
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 08:49
marboe123 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 15:50:
[...]


De leidingen lijken wel goed warm te worden. Op de verdeler staat 32 graden en dit geeft het dashboard van Adlar ook aan.
Als je in de SmartLife app kijkt, wat voor flow draait de pomp dan?
Door bv vervuiling in het filter kan de flow afnemen, waardoor je minder warmteoverdracht hebt.

Vrijstaande woning 1998, 212m², RD3,8. Geen na-isolatie, originele beglazing. 100m² VV, Adlar 6KW


  • macfocus
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 06:37
pentaw1nz schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:02:
[...]


Dat verschilt ook inderdaad. Eerder was het ook jaarlijks verlengen (of niet) en dan al wel 1x onderhoud.
Ben niet van plan om nu te verlengen en een 2e keer te betalen om onderhoud te krijgen.
Lijkt me dat het contract geldt zoals je dat oorspronkelijk bent aangegaan.
Daar heb je een punt. Misschien goed om daar even een soort van overzichtje van te maken, wie wat gedaan heeft en wat de resultaten zijn.

  • MrBas
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 02-02 22:39
Afgelopen dinsdag een monteur mogen ontvangen voor de errorcode E88. Het bleek dat de update nog niet doorgevoerd was, wat gekwas want bij de vorige servicebeurt hadden ze de warmtepomp ook al geupdate om de modulaire stooklijn te kunnen gebruiken. De monteur gaf aan van niet. Wat gelijk opviel na het instellen van de stooklijn was dat deze gelijk richting de 51 graden set temperature schoot. Dit terwijl ik het met een aanvoer nu van rond de 38/39 graden het prima red. Onnodig hoge temperaturen met onnodige energieverbruik. Ik heb deze weer teruggezet naar stooklijn HH1.

Er is nu alleen een ander probleem erbij gekomen. De lammellen lijken niet vast te zitten. Er is een zeer vervelend trillen van staal op staal te horen. Ook niet continu maar waarschijnlijk als de compressor beweegd of resoneert. Heel vervelend natuurlijk, ook voor de buren. Maar even weer een ticket inschieten en kijken of ze op korte termijn weer langs kunnen komen. Als ik hem op normal laat draaien krijg ik gewoon klachten van beide buren…

E88 errorcode is gelukkig nu (voorlopig) wel weg.

2+2=4-1=3 QUICKMATH


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
Nou de koudste nacht gehad...
Defrost vallen mee, zijn er 4 sinds vannacht.

Set temp 30, maar die lijkt hij niet te redden.
Outlet is 32, inlet 28. Warmtepomp draait op 1500w. Mijn compressor is natuurlijk wel begrenst op 75hz.

Hoe is dat bij jou met de hogere set temp? Kom je daar nu bij in de buurt? @MrBas
En heb je dan met dit koude weer ook een veel harder draaiende compressor nodig?

[ Voor 20% gewijzigd door pentaw1nz op 11-01-2026 09:23 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • FlyD4wn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 02-02 19:54
Hier heeft die het ook prima gedaan. Settemp was 34 afgelopen nacht en die heeft die ook gehaald met outlet 34 en inlet 30. Op het koudste punt zat die rond 80Hz, 4 defrosts gehad.

Viel mij wel op dat ik ineens de compressor kon horen binnenshuis dus vanenochtend toch maar even het dak op gegaan. (Is niet heel makkelijk te bereiken voor mij).
Het bleek dat de veren totaal waren vastgevroren :') Die weer losgemaakt en het is weer heerlijk stil in huis.

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
Ook hier in Drenthe bitter koud, tot bijna -11 graden rond half 8.

De Adlar redt het niet om de kamer op 20 graden te houden. Deze zakte langzaam richting 19,3 graden.
De Set Temp (Inlet-instelling) staat hoog genoeg maar het retourwater blijft daar 2 graden onder terwijl de oulet rond de 31 blijft. Instelling NORMAAL. Teveel defrosts hier, elke 50 minuten de hele nacht door tot nu toe.

Om 8 uur de BOOST-mode geactiveerd (compressor dan 90 Hz). De outlet temp kruipt 1 tot 2 graden omhoog, niet voldoende.
Blijkbaar is dit de grens voor de 6kWh pomp. Of is het de waterflow? Deze is 13 liter/minuut (tijdens defrost is deze 18).

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
BerndGaykema schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:14:
Ook hier in Drenthe bitter koud, tot bijna -11 graden rond half 8.

De Adlar redt het niet om de kamer op 20 graden te houden. Deze zakte langzaam richting 19,3 graden.
De Set Temp (Inlet-instelling) staat hoog genoeg maar het retourwater blijft daar 2 graden onder terwijl de oulet rond de 31 blijft. Instelling NORMAAL. Teveel defrosts hier, elke 50 minuten de hele nacht door tot nu toe.

Om 8 uur de BOOST-mode geactiveerd (compressor dan 90 Hz). De outlet temp kruipt 1 tot 2 graden omhoog, niet voldoende.
Blijkbaar is dit de grens voor de 6kWh pomp. Of is het de waterflow? Deze is 13 liter/minuut (tijdens defrost is deze 18).
Ik geloof dat de compressor tot 120hz zou kunnen. Er is dus nog wat speling.

Maar op zich niet heel erg schokkend bij deze enkele koude dagen

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:30
BerndGaykema schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:14:
Ook hier in Drenthe bitter koud, tot bijna -11 graden rond half 8.

De Adlar redt het niet om de kamer op 20 graden te houden. Deze zakte langzaam richting 19,3 graden.
De Set Temp (Inlet-instelling) staat hoog genoeg maar het retourwater blijft daar 2 graden onder terwijl de oulet rond de 31 blijft. Instelling NORMAAL. Teveel defrosts hier, elke 50 minuten de hele nacht door tot nu toe.

Om 8 uur de BOOST-mode geactiveerd (compressor dan 90 Hz). De outlet temp kruipt 1 tot 2 graden omhoog, niet voldoende.
Blijkbaar is dit de grens voor de 6kWh pomp. Of is het de waterflow? Deze is 13 liter/minuut (tijdens defrost is deze 18).
Om 6kw bij een delta t van 5 te kunnen produceren heb je rond de 18 liter per minuut nodig.
Bij -11 levert de adlar nog een output van 5kw bij een aanvoer van 35 graden.

[ Voor 4% gewijzigd door Ramon_1984 op 11-01-2026 11:07 ]


  • FlyD4wn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 02-02 19:54
BerndGaykema schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:14:
Ook hier in Drenthe bitter koud, tot bijna -11 graden rond half 8.

De Adlar redt het niet om de kamer op 20 graden te houden. Deze zakte langzaam richting 19,3 graden.
De Set Temp (Inlet-instelling) staat hoog genoeg maar het retourwater blijft daar 2 graden onder terwijl de oulet rond de 31 blijft. Instelling NORMAAL. Teveel defrosts hier, elke 50 minuten de hele nacht door tot nu toe.

Om 8 uur de BOOST-mode geactiveerd (compressor dan 90 Hz). De outlet temp kruipt 1 tot 2 graden omhoog, niet voldoende.
Blijkbaar is dit de grens voor de 6kWh pomp. Of is het de waterflow? Deze is 13 liter/minuut (tijdens defrost is deze 18).
Ik denk inderdaad door de vele defrosts die het niet kan bijhouden. Ik had er maar 4 vannacht dus je kan nog controleren of de defrosts wel smart zijn ingesteld ipv op een timer. Zie P30 in de startpost.
Wel bijzonder dat jouw boost modus wat lijkt te doen, terwijl die van mij en andere helemaal niks lijkt te doen.

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
P30 staat op 0 (automatisch)

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
FlyD4wn schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:54:
Wel bijzonder dat jouw boost modus wat lijkt te doen, terwijl die van mij en andere helemaal niks lijkt te doen.
In BOOST-mode zie ik de compressorspeed van 85 naar 90 Hz gaan en het maximale vermogen zie ik van 1640 Watt naar 1772 Watt gaan. Dus er gebeurt wel wat.
Ik heb nog de originele (eerste) firmwareversie, nog geen update hier gehad (plaatsing Adlar april 2024).

  • FlyD4wn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 02-02 19:54
BerndGaykema schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:04:
[...]
In BOOST-mode zie ik de compressorspeed van 85 naar 90 Hz gaan en het maximale vermogen zie ik van 1640 Watt naar 1772 Watt gaan. Dus er gebeurt wel wat.
Ik heb nog de originele (eerste) firmwareversie, nog geen update hier gehad (plaatsing Adlar april 2024).
Dat kan het misschien wel verklaren. De unit zal sowieso wel aan zijn limiet zitten met -11 maar ik begrijp dat de nieuwere firmware versies (die van mij is in sept 2025 geplaatst) de fan ook moduleert. Ik ben geen expert maar misschien vormt er daardoor ook sneller ijs op je condensor. De boost modus zal dan ook wel in de firmware zijn aangepast.

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
Ramon_1984 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:53:
... heb je rond de 18 liter per minuut nodig.
Tja..
Ik heb een pomploze verdeler geplaatst (foto). Wat kan ik verder nog doen om de waterflow te verhogen?
PS: die genoemde 15 liter/minuut die ik toen zag heb ik daarna nooit meer gezien.....

[ Voor 11% gewijzigd door BerndGaykema op 11-01-2026 11:12 ]


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:30
BerndGaykema schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:09:
[...]
Tja..
Ik heb een pomploze verdeler geplaatst (foto). Wat kan ik verder nog doen om de waterflow te verhogen?
Tja, waar staat p261 ,dat is dacht ik maximale pomp stand .
Probeer verder eens op outlet sturing inplaats van inlet . Dat geeft waarschijnlijk ook meer rust in je systeem.
Retour zal door de vloer te lang laag blijven waardoor de warmtepomp extreem hard moet gaan werken .

Die 12 liter is heel herkenbaar, bij een andere tweaker exact hetzelfde beeld. Hoger dan de 12 liter komen we daar ook niet, en waarom geen idee :-(

[ Voor 11% gewijzigd door Ramon_1984 op 11-01-2026 11:16 ]


  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
pentaw1nz schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:16:
Ik geloof dat de compressor tot 120hz zou kunnen.
Weet jij toevallig welke P-parameter de bovengrens beperkt?

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
Ramon_1984 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:14:
Tja, waar staat p261 ,dat is dacht ik maximale pomp stand .
P261 staat op 61

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:30
Verhoog die eens naar 99 , kijk eens wat je dan voor flow krijgt

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
BerndGaykema schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:15:
[...]
Weet jij toevallig welke P-parameter de bovengrens beperkt?
P55 is compressor.
Default geloof ik 80 of 90.
Max waarde is 120.

Daar zit dus wat ruimte als je capaciteit mist bij extreme temperaturen.

Aan de andere kant; deze dagen zijn zeldzaam. Morgen is het alweer wat warmer en daarna zelfs weer ruim boven 0.
Tuurlijk; je wilt het gewoon altijd aangenaam. Maar ik zou niet al te veel gaan aanpassen voor 3 koude dagen

Ik heb trouwens een flow van 16l.
Eerder zat ik op 12 of 13 toen ik de radiatoren boven allemaal stijf dicht had. Nu doen ze een klein beetje mee.
Alleen de vloer zit bij mij dus op zon 12L.

Hangt natuurlijk ook af van het je installatiewerk. Bij mij is de leiding naar de verdeler niet optimaal, die had wel wat groter gemogen, maar wist ik destijds niet.

[ Voor 24% gewijzigd door pentaw1nz op 11-01-2026 11:29 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
Ramon_1984 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:22:
Verhoog die eens naar 99 , kijk eens wat je dan voor flow krijgt
Ik zag net in de SolarEast manual dat P260 (ik wilde weten wat P261 doet) de maximale pompsnelheid instelt. Deze stond op 70, nu naar 99 gezet. En guess what...., de waterflow is nu 18 liter/minuut !!

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 11:02
De kennis die ik heb:
P260 is de maximale circulatiepomp snelheid in procenten (default 99)
P261 is de circulatiepomp snelheid als setpoint is bereikt, de snelheid als de compressor inactief is (default 30?)
P163 is de circulatiepomp flow in l/min (default 19)
Bij mij staat P163 op 19, P261 op 30 en P260 op 85, P260 heb ik zelf aangepast om de flow te reduceren naar ca 16l/m: waarde P260 x P163 = 0.85 x 19 = 16.15l/min

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:30
BerndGaykema schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:32:
[...]
Ik zag net in de SolarEast manual dat P260 (ik wilde weten wat P261 doet) de maximale pompsnelheid instelt. Deze stond op 70, nu naar 99 gezet. En guess what...., de waterflow is nu 18 liter/minuut !!
Top, welke solareast manual gebruik jij ?

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
pentaw1nz schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:24:
Aan de andere kant; deze dagen zijn zeldzaam. Morgen is het alweer wat warmer en daarna zelfs weer ruim boven 0.
Tuurlijk; je wilt het gewoon altijd aangenaam. Maar ik zou niet al te veel gaan aanpassen voor 3 koude dagen
Helemaal mee eens. Maar als tweaker wil ik het gewoon weten waarom het niet optimaal functioneert. Met P260 op 99 ga ik de volgde nacht met -10 graden in. Wanneer dat is ..... :?

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
Ramon_1984 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:35:
[...]Top, welke solareast manual gebruik jij ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JT5zqWpdeguFpUuovDzfOQ6suao=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9Js32VcFTLe63GKq8Q1YhzKe.png?f=user_large

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:30

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
Staan in TS. Ook in bestandencollectie van de tweaker doe de homey pro app heeft gemaakt.

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
https://github.com/hhi/or...neering%20Manual-R290.pdf, blz 159

[ Voor 30% gewijzigd door BerndGaykema op 11-01-2026 11:58 ]


  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 11:02
Voor degene geintereseerd in de setup parameters van de Adlar.
Achter onderstaande link vind je een excel sheet met het overzicht van de P en L parameters die ik heb verzameld met beschrijving en mijn default- en aangepaste waarden.
https://nas.mar-nie.nl/sharing/4F01s9VJN
Wachtwoord is tweakers, de link staat open tot eind februari.
Er is een filter (kolom in Adlar doc) van toepassing op de P parameters, vergroot het aantal P parameters door dit filter aan te passen.
Toevoegingen en aanpassingen zijn welkom.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 02-02 17:49
marnie schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:59:
Voor degene geintereseerd in de setup parameters van de Adlar.
Achter onderstaande link vind je een excel sheet met het overzicht van de P en L parameters die ik heb verzameld met beschrijving en mijn default- en aangepaste waarden.
https://nas.mar-nie.nl/sharing/4F01s9VJN
Wachtwoord is tweakers, de link staat open tot eind februari.
Er is een filter (kolom in Adlar doc) van toepassing op de P parameters, vergroot het aantal P parameters door dit filter aan te passen.
Toevoegingen en aanpassingen zijn welkom.
Mooi dat je dit deelt!
Ik heb een vraag waar jij misschien antwoord op kan geven.
P99 (Delta T waarop circulatiepomp moduleert) staat volgens de fabriek op 5 (Adlar 7).
Zou de 5 graden de meest gunstige delta zijn waarop de warmtepomp het meest efficiënt het water kan verwarmen? Efficienter dan bv 7 of 3?
Als het niet uitmaakt voor de efficiëntie waarom zou je hem dan niet op 3 zetten, want het vermogens verlies van de waterpomp die harder moet pompen weegt volgens mij nooit op tegen de Ta die je dan 1 graad lager kan zetten. Wat denk jij?

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 11:02
Frans H schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:27:
[...]

Mooi dat je dit deelt!
Ik heb een vraag waar jij misschien antwoord op kan geven.
P99 (Delta T waarop circulatiepomp moduleert) staat volgens de fabriek op 5 (Adlar 7).
Zou de 5 graden de meest gunstige delta zijn waarop de warmtepomp het meest efficiënt het water kan verwarmen? Efficienter dan bv 7 of 3?
Als het niet uitmaakt voor de efficiëntie waarom zou je hem dan niet op 3 zetten, want het vermogens verlies van de waterpomp die harder moet pompen weegt volgens mij nooit op tegen de Ta die je dan 1 graad lager kan zetten. Wat denk jij?
Ik heb deze herfst ook even met de P99 settings getweaked. Het regelt de water flow afhankelijk van de deltaT. In HA zie je dit heel mooi terug. Mijn overwegingen mbt mijn installatie zijn:

Vermogen= flow x soortelijke massa x soortelijke warmte x deltaT
Het gevolg van het verkleinen van de flow is het verkleinen van het warmtevermogen en wat ik niet wil is het verkleinen van het afgegeven warmtevermogen: dit geeft een slechtere COP (extra euro's nodig) en kan bij 'extreme' koude te weinig warmte vermogen leveren die nodig is om mijn huis te verwarmen (warme trui nodig).
Tevens speelt bij mij dat ik Eclipse debietregeling op alle (LTV) radiatoren heb: bij mij is de flow door mijn systeem constant gemaakt door deze Eclipsen, de Adlar is ingesteld op deze flow. Een hogere Adlar flow instelling spreekt het bypass ventiel aan en een lagere flow betekend vermogensverlies.

Mijn (LTV) radiatoren zijn nauwkeurig afgesteld op een deltaT van 5grC bij +/+5grC buitentemperatuur. De DeltaT van de warmtepomp In- en Outlet is ook ongeveer deze waarde, ik heb een serieel buffervat op de inlet.
Dat is de reden dat ik de default waarde van 5 op P99 heb staan: met deze waarde wordt de modulatiefunctie van de waterpomp in de praktijk niet/nauwlijks aangesproken.

Ieder huis en afgiftesysteem is anders. Er kunnen situaties zijn om de waterpomp modulatie wel te gebruiken.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • Frans H
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 02-02 17:49
marnie schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:13:
[...]

Ik heb deze herfst ook even met de P99 settings getweaked. Het regelt de water flow afhankelijk van de deltaT. In HA zie je dit heel mooi terug. Mijn overwegingen mbt mijn installatie zijn:

Vermogen= flow x soortelijke massa x soortelijke warmte x deltaT
Het gevolg van het verkleinen van de flow is het verkleinen van het warmtevermogen en wat ik niet wil is het verkleinen van het afgegeven warmtevermogen: dit geeft een slechtere COP (extra euro's nodig) en kan bij 'extreme' koude te weinig warmte vermogen leveren die nodig is om mijn huis te verwarmen (warme trui nodig).
Tevens speelt bij mij dat ik Eclipse debietregeling op alle (LTV) radiatoren heb: bij mij is de flow door mijn systeem constant gemaakt door deze Eclipsen, de Adlar is ingesteld op deze flow. Een hogere Adlar flow instelling spreekt het bypass ventiel aan en een lagere flow betekend vermogensverlies.

Mijn (LTV) radiatoren zijn nauwkeurig afgesteld op een deltaT van 5grC bij +/+5grC buitentemperatuur. De DeltaT van de warmtepomp In- en Outlet is ook ongeveer deze waarde, ik heb een serieel buffervat op de inlet.
Dat is de reden dat ik de default waarde van 5 op P99 heb staan: met deze waarde wordt de modulatiefunctie van de waterpomp in de praktijk niet/nauwlijks aangesproken.

Ieder huis en afgiftesysteem is anders. Er kunnen situaties zijn om de waterpomp modulatie wel te gebruiken.
Al ik het goed begrijp kun jij door de afhankelijkheid in jouw circuit dus niet experimenteren met een hoge flow en lagere delta-t.
Dat is wel jammer want als je nu onder het maximun vermogen van je waterpomp zit zou er nog wat winst te behalen zijn met een lagere delta-t, als mijn aanname tenminste klopt dat het vermogens verlies door de hogere pompsnelheid opweegt tegen de lagere delta-t (en de eventuele? iets minder efficiënte warmtepomp bij een delta-t van 3 t.o.v. een delta-t van 5)

  • Mark w
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 10:32
Tot nu 8 defrost gehad maar het huis keurig op 19.5 graden. De 6kw aldlar wordt bij deze temperaturen ondersteund door een spaarpomp.
Tot -7 lukt het hier dus maar kouder moet het niet worden. Vanmorgen een paar keer 2100w voorbij zien komen.
Gelukkig hebben we een pelletkachel als backup en voor de gezelligheid.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1OAU4qQKxKPcGDJwKtP4MopSEMk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c7OdZvDami22notwKXB3WGQH.jpg?f=fotoalbum_large

Vrijstaande woning 185m2 bj 1994. Alleen radiatoren met beneden een aantal ventilatoren. Boven stoken beperkt. wp boiler voor sw en een pelletkachel als back-up. Adlar castra 6kw sinds 14 januari 2025.


  • ewoutbrogt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 02-02 16:06
marnie schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:59:
Voor degene geintereseerd in de setup parameters van de Adlar.
Achter onderstaande link vind je een excel sheet met het overzicht van de P en L parameters die ik heb verzameld met beschrijving en mijn default- en aangepaste waarden.
https://nas.mar-nie.nl/sharing/4F01s9VJN
Wachtwoord is tweakers, de link staat open tot eind februari.
Er is een filter (kolom in Adlar doc) van toepassing op de P parameters, vergroot het aantal P parameters door dit filter aan te passen.
Toevoegingen en aanpassingen zijn welkom.
Uit de modbus adressen heb ik bijgaande L & P adressen met beschrijving uitgevogeld. Excuus voor wat typos en onverklaarbare omschrijvingen, maar deze omschrijvingen (zonder typos) zijn letterlijk uit de R290 manual gehaald.
De waarden bij de parameters zijn de originele waarden die ik eruit trok toen hij uit de doos kwam. Wellicht dat Adlar standaard andere instellingen erin zet, en zelf heb ik ook de nodige parameters aangepast.https://brogt.nl/Adlar/warmtepomp_settings_default.xlsx

Vrijstaande bungalow 299m2 bwjr 1954 * 5cm spouwiso, hr++ glas, dakiso 25cm glaswol * vloeriso 10cm * vloerverwarming met zoneregeling * 20500Wp Solinso PV * 48kWh/15kW sigenstor batterij * Adlar 6kW Full electric jan 2025


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 02-02 18:45
Nou dan mag ik toch voor Adlar hopen dat ze conform the originele afspraken van het contract én het originele silveren contract, toch echt eerst mijn warmtepomp gaan updaten en de jaarlijkse FYSIEKE onderhoud gaan uitvoeren.

Ik heb trouwens de mail nog niet ontvangen gek genoeg, maar komt hopelijk vanzelf.
Wel een beetje jammer dat de prijzen zo behoorlijk omhoog geschoten zijn. Ze waren al van origine niet mals in vergelijking met sommige andere toko's...

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 02-02 18:45
macfocus schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:06:
Onderhouds contracten.

Weet iemand zo wat er wel en iet onderdeel was van het oude Gold pakket van 199,-/j?

Ik krijg net een mail met een heel verhaal over de nieuwe contracten.
Is de nieuwe gold gelijk aan de oude Gold
.
Want de platinum of zelfs de ultimate zijn best aan de prijs.
Nee, ze hebben heel wat zaken verwijderd uit silver en gold, voornamelijk uit silver. Echter stonden er ook nog veel zaken niet op of waren anders verwoord.
Goed dat ze iedereen dan nog een kans geven om het onderhoudscontract te wisselen... Maar het is wel wat vreemd.

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |


  • conradh
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 01-02 22:30
Zou het mogelijk kunnen zijn dat Adlar een update heeft uitgevoerd? Sinds ruim een dag werkt Tuya Local niet meer. Ik heb een scan gedaan met "python3 tinytuya scan -force IP".

Hij vindt de pomp wel op het netwerk, laat device ID en Key zien. Maar geeft Polling 192.168.1.XX Failed: Read error

Home Assistant Tuya Local verwijderd en opnieuw geinstalleerd, maar dat maakt niets uit.
Kan er ook een andere oorzaak zijn?

Als ik een port scan doe zegt hij dat port 6666, 6667, en 7000 dicht staan op de JAN module.

[ Voor 10% gewijzigd door conradh op 12-01-2026 20:27 ]


  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/59SQEKbE5Y00bJhOdjOxP2YSv9U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/srtqnYauTbXXDxQ2tFTDcY7k.png?f=fotoalbum_largeUit voorjaar 2024

  • SimonDijkstra
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 02-02 17:36
Hoi, ik lees al anderhalf jaar mee in dit topic en heb er al veel aan gehad. Ik heb een vraag waarbij jullie wellicht kunnen helpen.

In juni 2024 een Adlar 6kw aangeschaft. Destijds door een verkoper die aangaf dat een buffervat niet nodig was door de oppervlakte aan vvw.

Ik zal de situatie zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven. Het betreft een vrijstaande woning, gestript en opnieuw opgebouwd. 136m2, waarvan 80m2 aan vvw, boven zijn nieuwe ltv radiatoren geplaatst.

Het hele huis is na geïsoleerd:
Dak 18cm isovlas
Bovenwanden12cm isovlas
Onder wanden 8cm pir
Vloer geïsoleerd met spuitisolatie
Alle ruiten vervangen met hr++ glas en een groot kozijn met triple glas.

Ook in de afgelopen weekend houdt de warmtepomp het huis goed warm.

Echter leveren de ltv radiatoren niet voldoende warmte voor boven, omdat deze zijn aangesloten op hetzelfde netwerk/leiding als de vvw en dus meestal niet boven 32/33 graden uitkomt.

Weten jullie wat ik hieraan kan doen? Als ik gemini vraag geeft hij aan een buffervat plaatsen en dan met 2 netwerken/leidingen gaan werken. Maar dit is destijds niet geadviseerd, dus ik ben wat in de war.

Alvast bedankt voor de hulp.

  • BerndGaykema
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 02-02 21:07
Is het geheel waterzijdig ingeregeld?

  • SimonDijkstra
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 02-02 17:36
Ja, dit is in 2024 najaar gedaan.

Ik heb zelf het idee dat de ltv radiatoren een hogere temperatuur nodig hebben om te gaan renderen en dat dit met de temperatuur van de vvw niet lukt. Doorstroming etc lijkt mij niet het probleem.

Met het koude weer (aanvoer temperatuur op 34 graden) voel je ook wel dat de radiatoren boven wat warmer worden.

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 11:02
SimonDijkstra schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:24:
Ja, dit is in 2024 najaar gedaan.

Ik heb zelf het idee dat de ltv radiatoren een hogere temperatuur nodig hebben om te gaan renderen en dat dit met de temperatuur van de vvw niet lukt. Doorstroming etc lijkt mij niet het probleem.

Met het koude weer (aanvoer temperatuur op 34 graden) voel je ook wel dat de radiatoren boven wat warmer worden.
De radiateren hebben gedwongen luchtflow nodig, de afgegeven temperatuur is te laag voor een natuurlijke luchtstroom: ventilatoren zijn de oplossing. Zijn het Jaga's?: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • FlyD4wn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 02-02 19:54
SimonDijkstra schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:24:
Ja, dit is in 2024 najaar gedaan.

Ik heb zelf het idee dat de ltv radiatoren een hogere temperatuur nodig hebben om te gaan renderen en dat dit met de temperatuur van de vvw niet lukt. Doorstroming etc lijkt mij niet het probleem.

Met het koude weer (aanvoer temperatuur op 34 graden) voel je ook wel dat de radiatoren boven wat warmer worden.
Ik heb zelf ook dit probleem gehad en opgelost met boosters in de LTV convectoren te leggen (Ik gebruik HeatMeister). Misschien is dat nog een idee?

  • SimonDijkstra
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 02-02 17:36
Het betreffen inderdaad jaga strada’s. Kunnen deze dan ook met een aanvoer temperatuur van 28 graden al renderen? Ik ga mij even verdiepen in het andere topic!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:30
SimonDijkstra schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:36:
Het betreffen inderdaad jaga strada’s. Kunnen deze dan ook met een aanvoer temperatuur van 28 graden al renderen? Ik ga mij even verdiepen in het andere topic!
Jahoor dat gaat prima

  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:19

Jerra

Beunhaas in wording

Niet zomaar prima, maar echt fantastisch! Het maakt echt een enorm verschil.

Probeer het maar eens uit :) het zal je niet tegen vallen
(Op marktplaats is veel kant en klaar te vinden, en natuurlijk de ultieme tweakers route is je al vermeld)

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 11:02
SimonDijkstra schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:36:
Het betreffen inderdaad jaga strada’s. Kunnen deze dan ook met een aanvoer temperatuur van 28 graden al renderen? Ik ga mij even verdiepen in het andere topic!
Ik heb Jaga Strada Hybrid met originele DBH fans voor de verwarming in mijn woonkamer. Die hebben het prima gedaan bij -/-10grC een paar dagen geleden. Kamertemperatuur hou ik op 19.5 's nachts, 20.5 overdag en 21 grC 's avonds. We hebben geen vloerverwarming. Onze outlet- en inlet temperatuur is wat hoger dan jij aangeeft: ca 35/30 bij min 10 buiten.
Ik vermoed dat je mijn woonkamer 20-21grC temperatuur niet in je slaapkamer wilt, dus 18graden lijkt me gemakkelijk haalbaar met fans. Je zou het met speedcomforts kunnen proberen, gebruik wel de lagere temperatuur sensor. https://www.speedcomfort.com/nl/winkel. De Heatmeisters zijn zeker aan te bevelen.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 11:02
Zijn dit de nieuwe abonnementen?
Ik heb nog geen e-mail/aanbod ontvangen en op thuis.adalr.com staat nog:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xe6mSROudglT_n4VHj0f-KE7SOo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jvjVDqzOOcrjXuHlL1X1PXBQ.png?f=fotoalbum_large
Zit verschil in.
Zijn er ook contract voorwaarden bekend: 'de kleine lettertjes'? Hoe zit het bv met software updates en de aankomende JAN/thermostaat intergratie? Wat betekenen de diensten zoals bijvoorbeeld voorrang bij storingen en hybride zekerheidscontrole? Voorrang t.o.v wie/wat? Het lijstje wekt bij mij wel vragen op.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
Heeft iemand een idee of dit ook mag zo?
Ik neem aanvankelijk een zeer compleet gold pakket voor 199 euro. Deze is jaarlijks te verlengen.
Na een jaar is het gold pakket zeer uitgekleed, zelfs updaten doen ze dan blijkbaar niet meer, en het pakket dat dan weer in de buurt komt is 50% duurder.

Ben zelf overigens niet van plan om dat af te sluiten.

En hoe zit het met de standaard garantie i.r.t. deze paketten.
Voor het gemak (en extra inkomsten?) Schrappen ze even de kolom "basis" met de fabrieksgarantie. Om men nog even iets meer te laten twijfelen.

[ Voor 14% gewijzigd door pentaw1nz op 13-01-2026 08:07 ]

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • FlyD4wn
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 02-02 19:54
Persoonlijk heb ik geen pakket afgesloten. Ik vond het idioot duur voor wat het is. En blijkbaar is het dus ook nog gigantisch moeilijk om ze überhaupt te laten komen. Dan laat ik liever onderhoud doen door een algemene monteur. Als er echt wat mis is betaal ik wel out of pocket voor de reparatie en gezien we het onderliggende model weten kan dat misschien ook wel goedkoper.

  • marboe123
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 08:45
Heeft iemand ervaring met andere service partijen? Ik overweeg sterk om de service bij iemand anders te beleggen, maar nog geen concrete partij op het oog.

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 07:01
marboe123 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 08:24:
Heeft iemand ervaring met andere service partijen? Ik overweeg sterk om de service bij iemand anders te beleggen, maar nog geen concrete partij op het oog.
De vraag is of je service nodig hebt. Je moet afstappen van het idee van de CV ketel waarbij van alles vervuilt en gecheckt moet worden.

Jaarlijks magneetfilter schoonmaken en de buitenunit poetsen.

Ik heb hier 2 airco's al 5 jaar draaien, daar is nog nooit iemand bij geweest.

Als er echt iets kapot gaat kun je altijd iemand bellen

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024 / Peblar business laadpaal / 25kw plugin hybride


  • LongTimeAgo
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 02-02 18:45
Ik twijfel ook om door te gaan met het servicecontract. Er poppen hier plots meer en meer warmtepomp monteurs op her en der in de wijken.

Eens per 2 jaar (ipv 1 jaar) komt er nu iemand langs, maar je gaat wel jaarlijks blijven betalen?
Geen software updates meer in gold(?!)
En de "Jaarlijkse controle" is dat de JAN module groene vinkjes doorgeeft aan hun systeem.
Sterker nog, de zilver die ik had, was destijds prima voor de situatie. Brons kon niet ivm m'n hybride opstelling, die ondersteuning begon pas bij zilver.
Zilver had ook gewoon fysiek onderhoud eens per jaar. Is er nu ook uit.

Als ze zich nog maar aan hun eerste belofte voor langskomen en de hele boel updaten gaan houden. ;)

Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |

Pagina: 1 ... 73 ... 75 Laatste