Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 51 ... 338 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WoBBeL
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 04-09 12:43

WoBBeL

*zwaai*

Toppe schreef op donderdag 13 april 2023 @ 13:53:
[...]


Dus ik ga eerst even afwachten tot jij het werkend hebt :D
Gewoon n nacht afblijven 8)7 het werkt nu wel zag ik bij een snelle check vanaf kantoor.

Ik gebruik een ESP32 ontwikkelbordje (https://www.aliexpress.com/item/1005004268911484.html, ESP32 CP2102 TYPE-C) en dat werkt nu dus goed :+

Code voor ESPhome
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    interval: 1100ms
    window: 1100ms
    active: true

binary_sensor:
  - platform: ble_presence
    ibeacon_uuid: 'fda50693-a4e2-4fb1-afcf-c6eb07647829'
    name: "Container (PMD)" 


Als je de HolyIOT besteld kun je via de HolyIOT app (jaja, chinese Android/iOS app :+ ) alles wijzigen in de beacon zoals interval e.d.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Nt9fpVARLUFo_FhIqHp2-TXUso=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6kP2VVWOAKP3LJU1XoiLfokP.png?f=user_large

Die wijziging van een paar minuten geleden was een HA update :P

[ Voor 38% gewijzigd door WoBBeL op 13-04-2023 14:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
  • Niet online

Oon

Septillion schreef op donderdag 13 april 2023 @ 13:56:
@Oon Ik gebruik geen CodeVS dus misschien is mijn interpretatie niet juist. Maar zie ik daar nu de inhoud van de file /integration/sensor.yaml ? En dan is er ook nog een /sensors.yaml?

Maar dan de hamvraag, wat heb je in de configuration.yaml om deze kettingreactie af te trappen dan?
Ja, dat klopt.

Ik heb als startpunt ooit een config op github gepakt die ik op https://www.home-assistant.io/examples/ vond.

In mijn configuration.yaml staat alleen dit:
YAML:
1
2
3
homeassistant:
  # Load packages
  packages: !include_dir_named integrations


Daarmee wordt dus ieder bestand in integrations geladen, waar in /integrations/sensors.yaml dus wordt terugverwezen naar /sensors.yaml, maar daar doe ik niks mee. Ik weet niet of die verwijzing verplicht is verder, maar dat bestand is alleen een lege placeholder.

Daarnaast wordt zoals in mijn screenshot te zien is /integrations/sensors ingeladen.

Dat is hoe dat voorbeeld (en een aantal andere voorbeelden die ik kon vinden op github) het doen en zou gewoon moeten werken, maar ik weet nu dus niet wat er precies in /integrations/sensors/stroom_vandaag.yaml zou moeten staan om dit werkend te krijgen :X

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 12:24

Sometimes you need to plan for coincidence


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 16:11

Toppe

Oké ✅

WoBBeL schreef op donderdag 13 april 2023 @ 13:58:
[...]


Gewoon n nacht afblijven 8)7 het werkt nu wel zag ik bij een snelle check vanaf kantoor.

Ik gebruik een ESP32 ontwikkelbordje (https://www.aliexpress.com/item/1005004268911484.html, ESP32 CP2102 TYPE-C) en dat werkt nu dus goed :+

Code voor ESPhome
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    interval: 1100ms
    window: 1100ms
    active: true

binary_sensor:
  - platform: ble_presence
    ibeacon_uuid: 'fda50693-a4e2-4fb1-afcf-c6eb07647829'
    name: "Container (PMD)" 


Als je de HolyIOT besteld kun je via de HolyIOT app (jaja, chinese Android app :+ ) alles wijzigen in de beacon zoals interval e.d.

[Afbeelding]

Die wijziging van een paar minuten geleden was een HA update :P
Heb geen Android… ze hebben dus geen ios app.

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoBBeL
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 04-09 12:43

WoBBeL

*zwaai*

@Hmmbob ik moet ze nog vastmaken aan de containers maar vanwege ongeveer 10 centimeter water in de tuin (ze zijn aan het graven) gaat dat nog even duren. Ik ga ze gewoon vastplakken met dubbelzijdig tape van tesa. Dat spul is zo sterk dat ik het fineer van het aftrok de vorige keer dat ik er iets mee vast had gemaakt.

@Toppe https://apps.apple.com/nl/app/holyiot-beacon/id1564685205
De app doet zn ding maar foutmeldingen zijn vaak in het chinees ;(

[ Voor 17% gewijzigd door WoBBeL op 13-04-2023 14:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 12:24
WoBBeL schreef op donderdag 13 april 2023 @ 14:04:
@Hmmbob ik moet ze nog vastmaken aan de containers maar vanwege ongeveer 10 centimeter water in de tuin (ze zijn aan het graven) gaat dat nog even duren. Ik ga ze gewoon vastplakken met dubbelzijdig tape van tesa. Dat spul is zo sterk dat ik het fineer van het aftrok de vorige keer dat ik er iets mee vast had gemaakt.
Ik vraag me vooral af waar je ze veilig kan bevestigen zodat de vuilnisboeren ze er niet af slopen met de wagen.

Sometimes you need to plan for coincidence


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoBBeL
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 04-09 12:43

WoBBeL

*zwaai*

Hmmbob schreef op donderdag 13 april 2023 @ 14:05:
[...]

Ik vraag me vooral af waar je ze veilig kan bevestigen zodat de vuilnisboeren ze er niet af slopen met de wagen.
:F nog niet over nagedacht. Ik denk ergens onder de rand waar de wagen niet grijpt (en waar alle spinnenwebben altijd zitten :+ ).

Er zijn vast medetweakers die hier vast al over na hebben gedacht.

[ Voor 24% gewijzigd door WoBBeL op 13-04-2023 14:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 16:11

Toppe

Oké ✅

Hmmbob schreef op donderdag 13 april 2023 @ 14:05:
[...]

Ik vraag me vooral af waar je ze veilig kan bevestigen zodat de vuilnisboeren ze er niet af slopen met de wagen.
Hier slaat de gemeente hun beacons/tags aan de onderkant van de lip:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3kDdCRDFEubFpasVWCTUBfv-RJ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bONcqD8cBxaNxPbJt1FEVBnw.jpg?f=fotoalbum_large

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 15:51

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
@Oon Ahh, ja. Volgens mij mag je dan de originele include gewoon achterwegen laten zolang je maar een enkele andere include hebt. Maar goed, eerst een package gebruiken om dan weer alles naar type te splitsen lijkt me dan juist weer niet handig... Waarom doe je dan niet gewoon alles in /sensors.yaml?

Maar zoals je het nu hebt is de include_dir_named niet juist. Zoals gezegd wordt dat uitgepakt incl de file name in de yaml dus dat is iig niet goed. Want nu hebt je dus:
YAML:
1
2
3
4
5
6
homeassistant:
  packages:
    sensors:
      sensors:
        stroom_vandaag:
          - platform: rest

De "sensors:" onder packages mag alles heten wat je wilt dus dat is prima. Maar die erna is werkelijk het kopje sensors en daar mag alleen een array met sensoren hangen. Elk met een platform-key.

Maar goed, je bent nu eigenlijk twee zaken tegelijk aan het debuggen. Juiste structuur van je packages en je rest sensor... Dat is ook gewoon niet handig. Kan je niet even terug naar de basis of even een simpele template sensor pakken? Iets als:
YAML:
1
2
3
4
5
- platform: template
  sensors:
    tijdelijk:
      friendly_name: Tijdelijke template
      value_template: "Foobar!"

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 12:24
Toppe schreef op donderdag 13 april 2023 @ 14:10:
[...]


Hier slaat de gemeente hun beacons/tags aan de onderkant van de lip:

[Afbeelding]
Dat is wel precies waar de haken van de wagen (bij onze gemeente) aanhaken....

Sometimes you need to plan for coincidence


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
  • Niet online

Oon

Septillion schreef op donderdag 13 april 2023 @ 14:19:
@Oon Ahh, ja. Volgens mij mag je dan de originele include gewoon achterwegen laten zolang je maar een enkele andere include hebt. Maar goed, eerst een package gebruiken om dan weer alles naar type te splitsen lijkt me dan juist weer niet handig... Waarom doe je dan niet gewoon alles in /sensors.yaml?
Goeie vraag, ik heb daar verder niet echt over nagedacht. Het idee was dat die placeholders nodig zijn (er zijn een aantal config bestanden die HA verwacht, ook al zijn ze leeg) en ik ben er vanuit gegaan dat dat voor deze allemaal geldt.
Het was wat mij betreft mooier geweest als je de hele config binnen het integrations mapje kon houden zonder die placeholders, maar dat is dus niet zo.
Maar zoals je het nu hebt is de include_dir_named niet juist. Zoals gezegd wordt dat uitgepakt incl de file name in de yaml dus dat is iig niet goed. Want nu hebt je dus:
YAML:
1
2
3
4
5
6
homeassistant:
  packages:
    sensors:
      sensors:
        stroom_vandaag:
          - platform: rest

De "sensors:" onder packages mag alles heten wat je wilt dus dat is prima. Maar die erna is werkelijk het kopje sensors en daar mag alleen een array met sensoren hangen. Elk met een platform-key.

Maar goed, je bent nu eigenlijk twee zaken tegelijk aan het debuggen. Juiste structuur van je packages en je rest sensor... Dat is ook gewoon niet handig. Kan je niet even terug naar de basis of even een simpele template sensor pakken? Iets als:
YAML:
1
2
3
4
5
- platform: template
  sensors:
    tijdelijk:
      friendly_name: Tijdelijke template
      value_template: "Foobar!"
Ik denk dat dit uiteindelijk is waar ik op vastloop. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat nou het verschil is tussen een sensor en een template met daarin een sensor. Is jouw voorbeeld niet ook omslachtig?

Ik heb bijvoorbeeld deze in /integrations/templates/total_power.yaml:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      total_power:
        unique_id: tpl_total_power
        value_template: "{{ float(states('sensor.p1_meter_total_power_import_t1')) + float(states('sensor.p1_meter_total_power_import_t2')) + float(states('sensor.p1_meter_total_power_export_t2')) }}"
        unit_of_measurement: 'kWh'
        device_class: energy

Deze werkt wel gewoon, en in /integrations/templates.yaml staat dit:

YAML:
1
2
template: !include ../templates.yaml
template split: !include_dir_named templates

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 16:11

Toppe

Oké ✅

Hmmbob schreef op donderdag 13 april 2023 @ 14:22:
[...]

Dat is wel precies waar de haken van de wagen (bij onze gemeente) aanhaken....
Je moet er even onder kijken, er zit namelijk soort honing raad onder. Even met de multitool er langs :)

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 15:51

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
@Oon Volgens mij mag je packages gebruiken naast de standaard manier van het laden van onderdelen.

Maar ik geef geen voorbeelden he, ik geef aan waar al je include-magie toe leid nadat HA alles bij elkaar heeft genomen. Ben wel verbaast dat je andere yaml schijnt te werken.

Maar goed, onder aan de streep ben je eigenlijk gewoon via een enorme omweg hetzelfde aan het doen als gewoon in je configuratuion.yaml:
YAML:
1
sensors: !include_dir_merge_list sensors/


Packages zijn juist bedoelt zodat je meerdere types (een sensor, een light, een binary_sensor etc) die bij elkaar horen als losse (set) file(s) te benaderen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faece
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 02-09 18:30
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
              - type: custom:mushroom-chips-card
                chips:
                  - type: template
                    entity: cover.1
                    icon: |
                      {% set state=states('cover.1') %}
                      {% if state=='on' %}
                      mdi:roller-shade-open
                      {% else %}
                      mdi:roller-shade-close
                      {% endif %}
                    icon_color: |-
                      {% set state=states('cover.1') %}
                      {% if state=='on' %}
                      white
                      {% else %}
                      grey
                      {% endif %}
                       }


wat ik wil bereiken is een chip die altijd grijs is, en als de entity (screen open) 1 is, eventueel een ander icoon wat wit is... maar ik krijg geen chip te zien ( nooit), niet als ze open is, niet als ze toe is...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Side-Kick
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 08-09 17:00

Side-Kick

Timmy!

Faece schreef op donderdag 13 april 2023 @ 15:14:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
              - type: custom:mushroom-chips-card
                chips:
                  - type: template
                    entity: cover.1
                    icon: |
                      {% set state=states('cover.1') %}
                      {% if state=='on' %}
                      mdi:roller-shade-open
                      {% else %}
                      mdi:roller-shade-close
                      {% endif %}
                    icon_color: |-
                      {% set state=states('cover.1') %}
                      {% if state=='on' %}
                      white
                      {% else %}
                      grey
                      {% endif %}
                       }


wat ik wil bereiken is een chip die altijd grijs is, en als de entity (screen open) 1 is, eventueel een ander icoon wat wit is... maar ik krijg geen chip te zien ( nooit), niet als ze open is, niet als ze toe is...
code:
1
{% if is_state('cover.1', 'on') %}

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faece
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 02-09 18:30
Side-Kick schreef op donderdag 13 april 2023 @ 15:22:
[...]

code:
1
{% if is_state('cover.1', 'on') %}
YAML:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- type: custom:mushroom-chips-card
                chips:
                  - type: template
                    entity: cover.1
                    icon: |
                      {% if is_state('cover.1', 'on') %}
                      mdi:roller-shade-closed
                      {% else %}
                        mdi:roller-shade-open
                      {% endif %}
                    icon_color: |-
                      {% if is_state('cover.1', 'on') %}
                      red
                      {% else %}
                      green
                      {% endif %}
                      }


zo dan ? want het werkt nog niet eigenlijk ...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouwette
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 16:20

Rouwette

Rouwette.com

Toppe schreef op donderdag 13 april 2023 @ 14:42:
[...]


Je moet er even onder kijken, er zit namelijk soort honing raad onder. Even met de multitool er langs :)
Mwa hier worden de containers ook door de wagen opgetild, komt met een zware gft bak behoorlijk wat kracht op. Die van ons wordt vandaag omgeruild (kapot :P)

Denk dat aan of de onderkant (iets hol misschien) of aan de achterkant bij de hand hendel.

Afbeeldingslocatie: https://www.rwm.nl/IManager/Media/169981/2192989/NL/add_groot/gft.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.rwm.nl/IManager/Media/169981/2024169/NL/add_groot/rest.jpg

https://www.rouwette.com/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 16:11

Toppe

Oké ✅

Rouwette schreef op donderdag 13 april 2023 @ 15:54:
[...]

Mwa hier worden de containers ook door de wagen opgetild, komt met een zware gft bak behoorlijk wat kracht op. Die van ons wordt vandaag omgeruild (kapot :P)

Denk dat aan of de onderkant (iets hol misschien) of aan de achterkant bij de hand hendel.

[Afbeelding]
[Afbeelding]
Vraag en af hoelang z’n batterij mee gaat. Anders zou je ook gewoon onder de klep of op een willekeurige plek aan de buitenkant een hard kuststof deksel met die sensor er onder in plakken.

De bak hier wordt met een ‘klem’ rondom vast gepakt dus heb daar ruimte zat

Z’n soort tag dit er bij ons onder vast geslagen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dsNWgodcHVOb-0ZnOokf0aWPgAo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yNRA5LA4R0s3piJRTp8Z5s1l.jpg?f=user_large

[ Voor 18% gewijzigd door Toppe op 13-04-2023 16:04 ]

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G8rb8n
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 13:15
Hmmbob schreef op donderdag 13 april 2023 @ 10:20:
[...]

Ff je apex charts updaten via HACS
:) Dat was mijn eerste actie. Inmiddels op v2.0.4 van de apex charts card, maar heb probleem nog steeds. Maar jij hebt dit probleem dus niet? Ga ik vanavond nog even graven. Nog suggesties in welke hoek ik dat kan zoeken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 12:24
G8rb8n schreef op donderdag 13 april 2023 @ 16:20:
[...]


:) Dat was mijn eerste actie. Inmiddels op v2.0.4 van de apex charts card, maar heb probleem nog steeds. Maar jij hebt dit probleem dus niet? Ga ik vanavond nog even graven. Nog suggesties in welke hoek ik dat kan zoeken?
Ja, force refresh van je browser (of clear cache van de HA app op je telefoon) :+

Sometimes you need to plan for coincidence


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • G8rb8n
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 13:15
Hmmbob schreef op donderdag 13 april 2023 @ 16:35:
[...]

Ja, force refresh van je browser (of clear cache van de HA app op je telefoon) :+
Soms.... In de categorie: Did you try turn it off and on again 8)7

Thanks, werkt weer als een zonnetje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07-09 12:48

luigi87

Domotica Fanaticus

Is het mogelijk om vanuit 1 virtuele thermostaatknop, meerdere fysieke thermostaat setpoints te wijzigen?

Ik heb meerdere Danfoss TRV op mijn radiatoren zitten, en wil eigenlijk 1 centrale thermostaatknop maken, zodat alle setpoints van alle TRV's per ruimte kan bedienen.

Hoe pak ik dit aan in HA?

- leeg -


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DrDeJe
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 16-07 13:57
Ik weet niet óf ik hier goed zit met m'n vraag (Anders m'n oprechte excuses).

Ik ben begonnen met het maken van een dashboard binnen HA. Heel eenvoudig begonnen. Ik heb hierop een sensor geplaatst welke de accu status van m'n ev uitleest (Hyundai). Echter merk ik dat de sensor niet ververst. (Wanneer ik even via m'n app op m'n telefoon de status op vraag staat daar bijvoorbeeld op dit moment dat de accu op 66% zit terwijl HA 86% laat zien.

Ligt aan mij maar ik kom er niet achter hoe ik dit kan verversen.

Kunnen jullie me helpen?

[edit]
Opgelost 😵‍💫

Als je een oplossing gevonden hebt is het aardiger deze te delen dan je post leeg te halen.

[ Voor 191% gewijzigd door Septillion op 14-04-2023 10:44 ]

Tesla model 3 2019 Long Range


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • TheFes
  • Registratie: Juni 2001
  • Nu online
Faece schreef op donderdag 13 april 2023 @ 15:49:
[...]


YAML:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- type: custom:mushroom-chips-card
                chips:
                  - type: template
                    entity: cover.1
                    icon: |
                      {% if is_state('cover.1', 'on') %}
                      mdi:roller-shade-closed
                      {% else %}
                        mdi:roller-shade-open
                      {% endif %}
                    icon_color: |-
                      {% if is_state('cover.1', 'on') %}
                      red
                      {% else %}
                      green
                      {% endif %}
                      }


zo dan ? want het werkt nog niet eigenlijk ...
Covers zijn niet on of off. Covers zijn open, closed, opening of closing.

Home Assistant configuratie


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheFes
  • Registratie: Juni 2001
  • Nu online
Oon schreef op donderdag 13 april 2023 @ 14:26:
[...]

Goeie vraag, ik heb daar verder niet echt over nagedacht. Het idee was dat die placeholders nodig zijn (er zijn een aantal config bestanden die HA verwacht, ook al zijn ze leeg) en ik ben er vanuit gegaan dat dat voor deze allemaal geldt.
Het was wat mij betreft mooier geweest als je de hele config binnen het integrations mapje kon houden zonder die placeholders, maar dat is dus niet zo.

[...]

Ik denk dat dit uiteindelijk is waar ik op vastloop. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat nou het verschil is tussen een sensor en een template met daarin een sensor. Is jouw voorbeeld niet ook omslachtig?

Ik heb bijvoorbeeld deze in /integrations/templates/total_power.yaml:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      total_power:
        unique_id: tpl_total_power
        value_template: "{{ float(states('sensor.p1_meter_total_power_import_t1')) + float(states('sensor.p1_meter_total_power_import_t2')) + float(states('sensor.p1_meter_total_power_export_t2')) }}"
        unit_of_measurement: 'kWh'
        device_class: energy

Deze werkt wel gewoon, en in /integrations/templates.yaml staat dit:

YAML:
1
2
template: !include ../templates.yaml
template split: !include_dir_named templates
Je probleem is voor zover ik met vluchtig lezen kan beoordelen, dat je een folder aangemaakt hebt die je als packages include. Dat is helemaal prima.
Vervolgens heb je daarin ook weer een file gezet om sensor configuratie te includen. Ook dat is prima.

Maar de folder die je als sensor wil includen, staat in die integrations folder. Daardoor worden de bestanden dus ook als package ingeladen. Daar gaat het denk ik fout.

Ik heb overigens al mijn includes als /config/folder/file.yaml staan, dan heb je nooit issues of je wel op het juiste folder level zit.

Home Assistant configuratie


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sicco92
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 11:57
luigi87 schreef op donderdag 13 april 2023 @ 21:07:
Is het mogelijk om vanuit 1 virtuele thermostaatknop, meerdere fysieke thermostaat setpoints te wijzigen?

Ik heb meerdere Danfoss TRV op mijn radiatoren zitten, en wil eigenlijk 1 centrale thermostaatknop maken, zodat alle setpoints van alle TRV's per ruimte kan bedienen.

Hoe pak ik dit aan in HA?
Dat kan! De temperatuur die je instelt is beschikbaar in de 'temperature' attribute van de climate entity. Deze kan je gebruiken als trigger, maar ook om de setpoints van de andere climate entities in te stellen. Dat zou bijvoorbeeld met zo'n automation kunnen:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
trigger:
  - platform: state
    entity_id: climate.general_thermostat
    attribute: temperature
action:
  - service: climate.set_temperature
    data:
      temperature: "{{ trigger.to_state.attributes.temperature }}"
    target:
      entity_id:
        - climate.living_room
        - climate.office

Ik heb deze automation niet getest, maar dit zou je als voorbeeld kunnen nemen. Deze automation triggert op wijzigingen van de setpoint van 'climate.general_thermostat' en vervolgens wordt de waarde van de attribute gebruikt om meerdere climate entities in te stellen. Bij de service call kan je gewoon templates gebruiken en daarmee is dit goed te doen :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tlpeter
  • Registratie: Oktober 2005
  • Nu online
luigi87 schreef op donderdag 13 april 2023 @ 21:07:
Is het mogelijk om vanuit 1 virtuele thermostaatknop, meerdere fysieke thermostaat setpoints te wijzigen?

Ik heb meerdere Danfoss TRV op mijn radiatoren zitten, en wil eigenlijk 1 centrale thermostaatknop maken, zodat alle setpoints van alle TRV's per ruimte kan bedienen.

Hoe pak ik dit aan in HA?
Ik heb dat gedaan een tijdje terug. In HACS heb je een repository genaamd "climate group"
Met deze group kun je dat heel simpel doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GSV
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 14-08 11:49

GSV

Wie kan me adviseren mbt home assistance hardware voor een beginner ..

Ik heb zelf thuis mijn thuisautomatisering (lichten, rolluiken en sommige stopcontacten) geinstalleerd met knx-tp en knx-rf, de beperkte logica (tijd- en/of bewegingsschakelen, alarmen etc) en de visualisering (zennio app) doe ik voorlopig via een zennio z41.

Ondertussen moet ik vaststellen dat er daarnaast toch ook al slimme ikea stopcontacten in gebruik zijn en dat wij via de homekit app, de home secure video diensten van de netatmo camera en de connectie met het nuki slot op de achterdeur, apprecieren. De Logitech harmony remote blijft eveneens een belangrijke stuk van het comfort. Volgens mijn telecom operator is mijn 2,4ghz wifi al overbeladen ..

Ik zou nu (voorlopig zonder ervaring) graag starten met home assistant, voornamelijk voor energiemanagement (uitlezen p1) en omwille van de integratie (ook met de zonnepanelen, batterij, smartgrid ready laadpaal etc.

Ik ben ervan overtuigd dat je huisautomatiseringen zo onzichtbaar mogelijk moeten blijven dus zijn betrouwbare 'notifications' van groot belang.

En de 'home server' staat toch bij voorkeur, ethernet bekabeld in een behuizing op din rail in de meterkast met plaats voor een ssd, meen ik ..

Welke raspberri pi configuratie schaf ik me aan of toch een intel thin client ?

De hass yellow box met in de toekomst 'matter' compatibiliteit leek me aanvankelijk een goede keuze maar in de garage ga ik toch niet genieten van veel , bluetooth of wifi zigbee connectiviteit ..

Moet ik mijn behuizing gaan 3d printen en mijn soldeerbout uit de kelder halen of is er iets anders ?

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Jeweetje
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 09:48
GSV schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 11:01:
Wie kan me adviseren mbt home assistance hardware voor een beginner ..

Ik heb zelf thuis mijn thuisautomatisering (lichten, rolluiken en sommige stopcontacten) geinstalleerd met knx-tp en knx-rf, de beperkte logica (tijd- en/of bewegingsschakelen, alarmen etc) en de visualisering (zennio app) doe ik voorlopig via een zennio z41.

Ondertussen moet ik vaststellen dat er daarnaast toch ook al slimme ikea stopcontacten in gebruik zijn en dat wij via de homekit app, de home secure video diensten van de netatmo camera en de connectie met het nuki slot op de achterdeur, apprecieren. De Logitech harmony remote blijft eveneens een belangrijke stuk van het comfort. Volgens mijn telecom operator is mijn 2,4ghz wifi al overbeladen ..

Ik zou nu (voorlopig zonder ervaring) graag starten met home assistant, voornamelijk voor energiemanagement (uitlezen p1) en omwille van de integratie (ook met de zonnepanelen, batterij, smartgrid ready laadpaal etc.

Ik ben ervan overtuigd dat je huisautomatiseringen zo onzichtbaar mogelijk moeten blijven dus zijn betrouwbare 'notifications' van groot belang.

En de 'home server' staat toch bij voorkeur, ethernet bekabeld in een behuizing op din rail in de meterkast met plaats voor een ssd, meen ik ..

Welke raspberri pi configuratie schaf ik me aan of toch een intel thin client ?

De hass yellow box met in de toekomst 'matter' compatibiliteit leek me aanvankelijk een goede keuze maar in de garage ga ik toch niet genieten van veel , bluetooth of wifi zigbee connectiviteit ..

Moet ik mijn behuizing gaan 3d printen en mijn soldeerbout uit de kelder halen of is er iets anders ?

Alvast bedankt voor jullie reacties.
Thin client koop je op marktplaats bij diverse leveranciers voor 50-60 euro, voor ca 80 euro heb je dan een quadcore, 8gb ram en 128gb ssd. Bij sommigen is Home Assistent al voor geïnstalleerd.
Op dit blog vindt je meer uitleg. https://www.huizebruin.nl...lleren-op-een-thinclient/

[ Voor 3% gewijzigd door Jeweetje op 14-04-2023 11:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Infernoken
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 07-09 21:35
Stroommeting uitvoeren op 3-fasige aansluiting (3L+N)

Momenteel ben ik op zoek naar een meter die ik kan integreren in mijn home assistant en ik mijn 3-fasige aansluiting mee kan meten. (Heb momenteel nog een digitale meter, die komt maar in ~2025...)

Wat zijn de goede opties om te gebruiken.

Ik vond volgende opties:
- homewizard 3-fase kWh meter, maar die verbind enkel via WiFi?
- Shelly PRO 3EM - via EM meting, via WiFi, maar ook via LAN en dus beter in mijn geval (metalen meterkast)
- Zijn er andere goede opties gebaseerd op LAN of ZigBee?

Ik wil 3fases + neutre kunnen meten, graag met ~40-60A per fase...

Ik vond nog wat items op Amazon, maar weinig ervaringen:
https://www.amazon.nl/dp/...vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 15:31

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

@Infernoken je kunt ook een meter overwegen die je via modbus uitleest. Dat kun je ook bekabeld uitvoeren richting HA, als draadloos inderdaad een probleem is. Zelf gebruik ik modbus juist in combinatie met wifi (ESPtje die de boel doorstuurt).

[ Voor 9% gewijzigd door Gizz op 14-04-2023 11:55 ]

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Nu online

Antonio di

a mi me dijeron que si

Infernoken schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 11:49:
Stroommeting uitvoeren op 3-fasige aansluiting (3L+N)

Momenteel ben ik op zoek naar een meter die ik kan integreren in mijn home assistant en ik mijn 3-fasige aansluiting mee kan meten. (Heb momenteel nog een digitale meter, die komt maar in ~2025...)

Wat zijn de goede opties om te gebruiken.

Ik vond volgende opties:
- homewizard 3-fase kWh meter, maar die verbind enkel via WiFi?
- Shelly PRO 3EM - via EM meting, via WiFi, maar ook via LAN en dus beter in mijn geval (metalen meterkast)
- Zijn er andere goede opties gebaseerd op LAN of ZigBee?

Ik wil 3fases + neutre kunnen meten, graag met ~40-60A per fase...

Ik vond nog wat items op Amazon, maar weinig ervaringen:
https://www.amazon.nl/dp/...vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
Je kunt kijken of de "Youless" met Emat met 3fase meter wat is?!:
https://www.elektramat.nl...Uef_7qDhIbQRoCunMQAvD_BwE
https://www.elektramat.nl...SwJ3A9E5la3BoCNIwQAvD_BwE

profesión: Lo que se cruza en mi camino y disfrutando de la vida


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 16:19

-CJ

Not remastered

Even een vraag over de opbouw van automatiseringen; ik heb een automatisering die het licht aanzet als dat uit is en iemand 's avonds binnenkomt. Ik heb twee triggers; een bewegingsensor en een deursensor. Als één van deze signaal geeft en er wordt voldaan aan drie extra voorwaarden (zon onder, binnen bepaald tijdsbestek en lampen uit) worden lampen aangezet.

Ik zie dat deze automatisering in de avond elke keer wordt aangetrapt als er beweging is in de gang. Uiteraard gebeurt er niks vanwege de aanvullende voorwaarden. Maar waar ik benieuwd naar ben; is de volgorderlijkheid zo logisch en kan het kwaad dat zo'n automatisering zo vaak triggert?

All I had to do was follow the damn train.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CAP-Team
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 14:32

CAP-Team

XBL: CAPTeam

Wat zegt je tracering?

Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 16:19

-CJ

Not remastered

Die geeft netjes aan dat ie vaak triggert maar afhaakt omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Da's zoals verwacht. Het gaat me meer om de manier van bouwen.

All I had to do was follow the damn train.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 15:51

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
@-CJ Neuh, dat is prima zo. Elke state wijziging van alles in je huis is voor HA een event. Ook voor zaken waar jij vervolgens niets mee doet moet HA dat nagaan.Dus checken of er dan ook aan een paar voorwaarden wordt voldaan is het probleem niet. En dat is nu juist het idee van automatisering.

En tuurlijk kost het wat overhead voor zaken als logging, maar het is altijd een trade off tussen zo efficient mogelijk en zo flexibel/duidelijk mogelijk voor een gebruiker.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CAP-Team
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 14:32

CAP-Team

XBL: CAPTeam

In je tracering kun je ook zien of er aan de voorwaarden wordt voldaan en wat dan de status was zodat je kunt zien wat er dan fout gaat.

Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • new_guy
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 12:21
CAP-Team schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 16:30:
In je tracering kun je ook zien of er aan de voorwaarden wordt voldaan en wat dan de status was zodat je kunt zien wat er dan fout gaat.
Volgens mij lees je de post van @-CJ niet helemaal goed.
Zijn automation werkt perfect, er gaat dus niks fout, hij vraagt zich alleen of deze mogelijk efficiënter gemaakt kan worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
Ik heb net mijn HA core installatie van een update voorzien, en nu krijg ik de waarschuwing dat ik voor de volgende versie mijn Python-versie moet updaten naar 3.10. Ik dacht, dat moet een makkie zijn maar er komt nogal wat bij kijken (zoals ook in Danielson in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5").

Ik heb dit al gevonden: https://blog.ceard.tech/2...ython-virtual-environment

Maar ik vind dit nog niet geheel duidelijk en ik wil hier niet zomaar mee bezig gaan als ik niet helemaal weet wat ik doe.

Heeft iemand een wat versimpelde handleiding om mijn Python te updaten? Dit moet toch makkeliijker kunnen?

Ik draai HA Core op een Pi 4.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sp33dFr34k
  • Registratie: Juni 2006
  • Niet online

Sp33dFr34k

Retro-Geek

RoD schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 22:14:
Ik heb net mijn HA core installatie van een update voorzien, en nu krijg ik de waarschuwing dat ik voor de volgende versie mijn Python-versie moet updaten naar 3.10. Ik dacht, dat moet een makkie zijn maar er komt nogal wat bij kijken (zoals ook in Danielson in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5").

Ik heb dit al gevonden: https://blog.ceard.tech/2...ython-virtual-environment

Maar ik vind dit nog niet geheel duidelijk en ik wil hier niet zomaar mee bezig gaan als ik niet helemaal weet wat ik doe.

Heeft iemand een wat versimpelde handleiding om mijn Python te updaten? Dit moet toch makkeliijker kunnen?

Ik draai HA Core op een Pi 4.
Geen oplossing, maar dit klinkt als een nachtmerrie install... niet beter om je config te backuppen en lekker voor een van de 2 makkelijkere installaties te gaan (haos of container)? Python 3.10 is inmiddels ook alweer "oud" overigens.

i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RedPas
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 15:35
Infernoken schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 11:49:
Stroommeting uitvoeren op 3-fasige aansluiting (3L+N)

Momenteel ben ik op zoek naar een meter die ik kan integreren in mijn home assistant en ik mijn 3-fasige aansluiting mee kan meten. (Heb momenteel nog een digitale meter, die komt maar in ~2025...)

Wat zijn de goede opties om te gebruiken.

Ik vond volgende opties:
- homewizard 3-fase kWh meter, maar die verbind enkel via WiFi?
- Shelly PRO 3EM - via EM meting, via WiFi, maar ook via LAN en dus beter in mijn geval (metalen meterkast)
- Zijn er andere goede opties gebaseerd op LAN of ZigBee?

Ik wil 3fases + neutre kunnen meten, graag met ~40-60A per fase...

Ik vond nog wat items op Amazon, maar weinig ervaringen:
https://www.amazon.nl/dp/...vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
SmartPi van Elektor is echt wel een aanrader!

Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RedPas
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 15:35
dotcom87 schreef op woensdag 12 april 2023 @ 10:07:
Hey allemaal,

Ik heb al een tijdje een HA setup draaien op een Intel NUC.

We hebben een nieuwbouw woning waar we ook alle bedrading hebben laten klaarleggen voor een alarm systeem. Ook in alle ramen is een ingebouwde contactsensor, waarvoor er een kabel naar de plaats van de Intel NUC loopt.

[Afbeelding]

Mijn vraag is of er een manier is om al deze contactsensoren aan te sluiten en bruikbaar te maken in home assistant?
Ik zou relaisbordjes gebruiken met rj45 connector, ethernet dus, je hebt er met 8 uitgangen en 8 ingangen bv.
Degelijk en betrouwbaar, wat je wel wil voor je toepassing.
Bijkomend voordeel is dat je decentraal kan plaatsen

Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faece
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 02-09 18:30
TheFes schreef op donderdag 13 april 2023 @ 22:12:
[...]


Covers zijn niet on of off. Covers zijn open, closed, opening of closing.
En blijkbaar is een cijfer ook geen goed idee. Maar het is me uiteindelijk toch gelukt. Alvast bedankt voor je reply

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tarin
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 05:23

Tarin

Just plain weird.

Tarin schreef op zondag 2 april 2023 @ 16:44:
[...]

Ik kreeg gisteren een mailtje van Nodo-Shop dat de RTX-4M5V-ASK Aurel-transciever niet lekker met de RFLink samen werkt. Aurel heeft nu het oude RTX-MID-5V-model weer in productie genomen, en Nodo-Shop levert ze nadat ze die komende week binnen hebben gekregen na. Weet niet hoe ze dat met gesoldeerde sets doen..

Ik ben benieuwd, ik heb ook een RFXTRX in bestelling staan maar die wordt maar niet uitgeleverd. Als de betere module sneller binnen is kan ik de RFXTRX annuleren..

In verband met een aardige verzameling KAKU-spul (afstandsbedieningen, zonwering-aansturing, inbouwdimmers) wil ik graag ook met 433MHz kunnen werken.
@Mr. Prikkebeen Mijn vervangende Aurel-Transciever kwam vorige week binnen, ik heb gisteren tijd gehad om hem te vervangen (nog een flink gedoe trouwens, ik ben geen held met litze en desoldeerpompen). Nu werkt de RFLink het zoals het hoort.

Aangezien jij met soldeerservice hebt besteld, weet ik niet of Nodo-Shop jou ook een oplossing aan kon bieden?

Ik ga in ieder geval mijn rftrx-bestelling annuleren, en heel veel 433MHz-apparaten toevoegen :X. En een behuizing voor de RFLink maken, de onderkant-van-een-arduino-behuizing-van-thingiverse werkt aardig als voorlopige oplossing maar was niet stevig genoeg voor het tappen van schroefdraad, er bleef maar 1 bevestigingspunt over.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nzXdKJbTRDLJw9N4z2XP9OVqa7U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cJFVMPbFaILjXMQnbd89G0OL.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VXKBKO5WK8FUdOsehcnIq6yisPQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NRcqQsNV7IvSBIjrWxN9KdVK.jpg?f=user_large

[ Voor 14% gewijzigd door Tarin op 15-04-2023 10:14 ]

Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 23:20:
[...]


Geen oplossing, maar dit klinkt als een nachtmerrie install... niet beter om je config te backuppen en lekker voor een van de 2 makkelijkere installaties te gaan (haos of container)? Python 3.10 is inmiddels ook alweer "oud" overigens.
Dat zou wellicht beter zijn, maar ik draai ook nog andere dingen op mijn Pi, dus dat zou dan niet meer kunnen, beetje zonde.

Dit moet toch makkelijker kunnen, zou je zeggen.

Edit, ik vond net dit: https://blog.bram.co.nl/how-to-upgrade-python-venv-to-3-8-6/ (voor versie 3.8.6, maar versienummer kan zo aangepast worden natuurlijk)

Dit ziet er al wat meer behapbaar uit. Maar ik blijf het riskant vinden of ik misschien iets sloop. Iemand dit toevallig al geprobeerd?

[ Voor 21% gewijzigd door RoD op 15-04-2023 11:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobertMe
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 16:26
RoD schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 11:09:
[...]

Dat zou wellicht beter zijn, maar ik draai ook nog andere dingen op mijn Pi, dus dat zou dan niet meer kunnen, beetje zonde.

Dit moet toch makkelijker kunnen, zou je zeggen.
Als je HA core in Docker draait kun je nog steeds prima andere zaken er naast draaien. En heb je meteen het voordeel dat je niet zelf ervoor hoeft te zorgen dat alle dependencies op orde zijn. Sterker nog, als je in de huidige situatie nog andere Python zaken wilt draaien die juist niet compatible zijn met een nieuwe(re) Python versie loop je dan weer tegen problemen aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
RobertMe schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 11:30:
[...]

Als je HA core in Docker draait kun je nog steeds prima andere zaken er naast draaien. En heb je meteen het voordeel dat je niet zelf ervoor hoeft te zorgen dat alle dependencies op orde zijn. Sterker nog, als je in de huidige situatie nog andere Python zaken wilt draaien die juist niet compatible zijn met een nieuwe(re) Python versie loop je dan weer tegen problemen aan.
Ik las het ook net. Alleen kijkend naar wat er moet gebeuren om te switchen van core naar Docker, weet ik niet of ik dit riskanter vindt dan toch doorzetten met een Python-update op core.

Of gewoon deze versie blijven draaien tot sint juttemis, natuurlijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hupske
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14:29

Hupske

AFCA

Oké. Ik heb weinig kaas gegeten van Home Assistant, dus ik hoop dat ik hier wijzer kan worden.

Ik heb al een tijdje een systeem draaien op een Odroid N2+, wat grandioos werkt.
Alle lampen in huis van Philips Hue zijn er aan gekoppeld, alle temperatuur regeling gaat via het systeem van Tado, Sure petcare kattenluik laat mij weten wanneer de kat van huis is of rustig binnen zit, de zonnepanelen zijn uit te lezen, de rolluiken gaan mooi open en dicht door de fibaro roller shutter en ik heb het dashboard een mooi thema gegeven. De vrouw gebruikt het syteem veel liever dan Google Home, dat zegt al wat :)

Maar nu loop ik tegen het volgende aan. In de woonkamer hebben we stukken infrarood vloerverwarming liggen. Eerst aangesloten met dit systeem: https://www.verwarminghan...ostaat-program-zwart.html
maar dat is ruk, gezien de 'thermostaat' altijd verbonden moet zijn een kabel, zodat die via wifi te bereiken is en er zit ook nog een Tuya app tussen.
Dus ik heb het nu vervangen door een Heatit ZM Thermostaat 16A via Z-wave. De bedrade NTC thermostaat die er op aangesloten zit voor de temperatuur zit onder de vloer, zodat de houten vloer nooit te warm word. Maar helaas is dit voor de thermostaat ook de enigste temperatuur die die meet, dit is dus ook volgens hem de temperatuur van de ruimte. Dus om hem aan/uit te zetten moet ik een temperatuur instellen die niet logisch is om de gewenste temperatuur in de ruimte te krijgen.

Nu zijn de radiatoren in de woonkamer aangesloten op het Tado systeem. Die een thermostaat aan de muur heeft hangen.
Ik wil nu dus dat de Heatit thermostaat de temperatuur van de ruimte gebruikt van de Tado thermostaat en dat zijn eigen temperatuurmeter alleen een trigger is om aan/uit te gaan als de vloer te warm wordt.

Kan iemand mij op weg helpen met hoe en waar ik dit kan opgeven/aanpassen?

Vind geloof ik de volgende opties:
https://github.com/swingerman/ha-dual-smart-thermostat
https://github.com/KartoffelToby/better_thermostat
https://www.home-assistan...tions/generic_thermostat/

Better thermostat krijg ik wel aan de gang omdat die een eigen interface heeft, maar die gooit daarna wel de settings van de 'standaard' thermostat in de war. Temperatuur is dan op 40 graden ingesteld met de basis sensor.
En in met better thermostat klopt de waarde dan wel.

Nu nog even de andere thermostats uitproberen. Al moet ik dan dus nog begrijpen hoe het werkt met een entry in configuration.yaml.

[ Voor 15% gewijzigd door Hupske op 15-04-2023 17:38 ]

Bekijk mijn Cults3d pagina voor simracing ontwerpen. iRacing.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SadisticPanda
  • Registratie: Februari 2009
  • Niet online

SadisticPanda

Heet patatje :o

Redelijk nieuw to homeassisant dus ben wat aan het klooien.

Nu met laatste update -> https://www.home-assistant.io/blog/2023/04/05/release-20234/

zoden er nieuwe covers/face zijn maar ik hebn geen idee hoe die te veranderen. Ik heb gewone standaard cover en dat is het.

HOe krijgt ik bijvoorbeeld mijn garage door naar deze:
Afbeeldingslocatie: https://www.home-assistant.io/images/blog/2023-04/entity-dialog-covers.png

Marstek 5.12kw v151, CT003 v117, Sagecom Xs212 1P,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 16:11

Toppe

Oké ✅

SadisticPanda schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 13:14:
Redelijk nieuw to homeassisant dus ben wat aan het klooien.

Nu met laatste update -> https://www.home-assistant.io/blog/2023/04/05/release-20234/

zoden er nieuwe covers/face zijn maar ik hebn geen idee hoe die te veranderen. Ik heb gewone standaard cover en dat is het.

HOe krijgt ik bijvoorbeeld mijn garage door naar deze:
[Afbeelding]
Wel de juiste “Toon als” geselecteerd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ytWWn0YnJWhSv4iq-zR_EBmPnI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/v0MDEmHPsEpsqU3VRqBr1UTS.png?f=fotoalbum_large

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SadisticPanda
  • Registratie: Februari 2009
  • Niet online

SadisticPanda

Heet patatje :o

double post

[ Voor 96% gewijzigd door SadisticPanda op 15-04-2023 13:38 . Reden: double post ]

Marstek 5.12kw v151, CT003 v117, Sagecom Xs212 1P,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 16:16
Ik ben op zoek naar detail info voor een access point (AP)
Om in de data te spitten voor een keuze, in een dedicated net met voornamelijk esp's voor home assistant (MQTT) only, zonder internet voor 1200m2 dekking,
Dat zijn meerdere AP's, maar die moeten het wel goed doen met 100+ clients in 1 ip range.

AUB geen AP's zoals AC17500/AC12000 principe die "transmission time" per ESP die minder fysieke snelheid heeft ook minder zendtijd geven, of te wel die devices met 802.11ac/ax voorrang geven met honderden keren zoveel zend tijd dan een esp met 802.11g of 802.11n en niet aan te passen is.
De data van een ESP wat verder weg van AP zijn voor mijn home assistant net zo belangrijk omdat algemeen MQTT alleen bij verandering wordt verzonden.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sp33dFr34k
  • Registratie: Juni 2006
  • Niet online

Sp33dFr34k

Retro-Geek

Vraagje, kan ik een calculatie maken gebaseerd op de long term statistics? Ik zou bijvoorbeeld de dag en bijbehorende waarde willen laten zien waarop ik de meeste opbrengst heb gehad dit jaar.

i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • verjager
  • Registratie: Oktober 2012
  • Niet online
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 16:53:
Vraagje, kan ik een calculatie maken gebaseerd op de long term statistics? Ik zou bijvoorbeeld de dag en bijbehorende waarde willen laten zien waarop ik de meeste opbrengst heb gehad dit jaar.
Zou volgens mij moeten kunnen met een SQL sensor.
https://www.home-assistant.io/integrations/sql/

Even puzzelen op de SQL query... waarschijnlijk moet je 2 sensors aanmaken voor de dag en de waarde.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JBS
  • Registratie: Januari 2004
  • Niet online

JBS

Sp33dFr34k schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 16:53:
Vraagje, kan ik een calculatie maken gebaseerd op de long term statistics? Ik zou bijvoorbeeld de dag en bijbehorende waarde willen laten zien waarop ik de meeste opbrengst heb gehad dit jaar.
Ik doe dat met een aantal helpers en automations. Einde dag check ik of de opbrengst hoger is dan het huidige record in helper X. Zo ja, dan update ik die helper.
Iets vergelijkbaars doe ik voor een notificatie op her moment dat het huidge record verbroken wordt.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 12:24
RoD schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 11:33:
Ik las het ook net. Alleen kijkend naar wat er moet gebeuren om te switchen van core naar Docker, weet ik niet of ik dit riskanter vindt dan toch doorzetten met een Python-update op core.
Ik ben ooit begonnen met een core installatie, maar wil echt nooit meer terug nu ik docker gebruik.

En vwb services ernaast draaien: dat doe ik ook via docker. Alles lekker afgescheiden van elkaar.

Edit: @RoD kijk dan vooral ook naar docker-compose. Dat maakt het heel eenvoudig om in yaml je Dockers te definiëren

[ Voor 11% gewijzigd door Hmmbob op 16-04-2023 12:33 ]

Sometimes you need to plan for coincidence


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Infernoken
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 07-09 21:35
RedPas schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 08:38:
[...]


SmartPi van Elektor is echt wel een aanrader!
Bedankt, maar lijkt me relatief duur voor een zelfbouw tov de producten van bv Shelly?

Is er een meerwaarde?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sp33dFr34k
  • Registratie: Juni 2006
  • Niet online

Sp33dFr34k

Retro-Geek

verjager schreef op zondag 16 april 2023 @ 00:07:
[...]

Zou volgens mij moeten kunnen met een SQL sensor.
https://www.home-assistant.io/integrations/sql/

Even puzzelen op de SQL query... waarschijnlijk moet je 2 sensors aanmaken voor de dag en de waarde.
Oeh, wist niet eens dat die integratie bestond, nice! Als BI'er word ik hier wel blij van, daar ga ik eens mee stoeien :)

i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15:24

Xqlus1ve

Ik roep ook maar wat…

Ik heb nu via HACS de APsystrems ECU R integratie geinstalleerd en mijn ECU B verbonden devices integrations, maar om de zoveel loopt de data vast (continu dezelfde oude waarde, alle trend lopen rechte lijnen), dat terwijl de verbinding tussen de cloud en de ECU B prima is.

Mijn ECU B is verbonden met een repeater, zou dat er mogelijk mee te maken kunnen hebben?

Iemand enig idee waarom dit zo zou kunnen zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
Hmmbob schreef op zondag 16 april 2023 @ 08:30:
[...]

Ik ben ooit begonnen met een core installatie, maar wil echt nooit meer terug nu ik docker gebruik.

En vwb services ernaast draaien: dat doe ik ook via docker. Alles lekker afgescheiden van elkaar.

Edit: @RoD kijk dan vooral ook naar docker-compose. Dat maakt het heel eenvoudig om in yaml je Dockers te definiëren
Ja, maar helaas zit ik nu eenmaal al op een Core-installatie. Ik heb de afgelopen dag proberen informatie te vergaren wat er nodig is om te migreren, maar ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal zie zitten. Ik denk dat ik nog eerder een Python-update overweeg.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 12:24
Backup maken binnen HA, docker installeren, ha docker starten, backup importeren?

Sometimes you need to plan for coincidence


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 15:51

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Topicstarter
@Domba Zou in ieder geval gewoon één set AP's voor smart en niet smart doen. 1200m2 ga je in ieder geval al niet redden met één AP.

Zelf prima tevreden over Unify AC-AP Lite's waarbij in een eigen SSID heb voor smarts. Deze heeft alleen 2,4GHz en volgens mij wat settings aangepast die snelheid prefereerde, exact weet ik het zo niet. Werkt in ieder geval probleemloos. Ben alleen wel met een scheef oog al naar een Wifi 6 AP (bijvoorbeeld de Lite 6) aan het kijken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eraser127
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 15:32

Eraser127

Nijkerk

Xqlus1ve schreef op zondag 16 april 2023 @ 13:10:
Ik heb nu via HACS de APsystrems ECU R integratie geinstalleerd en mijn ECU B verbonden devices integrations, maar om de zoveel loopt de data vast (continu dezelfde oude waarde, alle trend lopen rechte lijnen), dat terwijl de verbinding tussen de cloud en de ECU B prima is.

Mijn ECU B is verbonden met een repeater, zou dat er mogelijk mee te maken kunnen hebben?

Iemand enig idee waarom dit zo zou kunnen zijn?
Je kan hier nog even vragen:

APS ecu-r lokaal data uitlezen (projectje)

My Discogs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hupske
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14:29

Hupske

AFCA

Hupske schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 12:42:
Oké. Ik heb weinig kaas gegeten van Home Assistant, dus ik hoop dat ik hier wijzer kan worden.

Ik heb al een tijdje een systeem draaien op een Odroid N2+, wat grandioos werkt.
Alle lampen in huis van Philips Hue zijn er aan gekoppeld, alle temperatuur regeling gaat via het systeem van Tado, Sure petcare kattenluik laat mij weten wanneer de kat van huis is of rustig binnen zit, de zonnepanelen zijn uit te lezen, de rolluiken gaan mooi open en dicht door de fibaro roller shutter en ik heb het dashboard een mooi thema gegeven. De vrouw gebruikt het syteem veel liever dan Google Home, dat zegt al wat :)

Maar nu loop ik tegen het volgende aan. In de woonkamer hebben we stukken infrarood vloerverwarming liggen. Eerst aangesloten met dit systeem: https://www.verwarminghan...ostaat-program-zwart.html
maar dat is ruk, gezien de 'thermostaat' altijd verbonden moet zijn een kabel, zodat die via wifi te bereiken is en er zit ook nog een Tuya app tussen.
Dus ik heb het nu vervangen door een Heatit ZM Thermostaat 16A via Z-wave. De bedrade NTC thermostaat die er op aangesloten zit voor de temperatuur zit onder de vloer, zodat de houten vloer nooit te warm word. Maar helaas is dit voor de thermostaat ook de enigste temperatuur die die meet, dit is dus ook volgens hem de temperatuur van de ruimte. Dus om hem aan/uit te zetten moet ik een temperatuur instellen die niet logisch is om de gewenste temperatuur in de ruimte te krijgen.

Nu zijn de radiatoren in de woonkamer aangesloten op het Tado systeem. Die een thermostaat aan de muur heeft hangen.
Ik wil nu dus dat de Heatit thermostaat de temperatuur van de ruimte gebruikt van de Tado thermostaat en dat zijn eigen temperatuurmeter alleen een trigger is om aan/uit te gaan als de vloer te warm wordt.

Kan iemand mij op weg helpen met hoe en waar ik dit kan opgeven/aanpassen?

Vind geloof ik de volgende opties:
https://github.com/swingerman/ha-dual-smart-thermostat
https://github.com/KartoffelToby/better_thermostat
https://www.home-assistan...tions/generic_thermostat/

Better thermostat krijg ik wel aan de gang omdat die een eigen interface heeft, maar die gooit daarna wel de settings van de 'standaard' thermostat in de war. Temperatuur is dan op 40 graden ingesteld met de basis sensor.
En in met better thermostat klopt de waarde dan wel.

Nu nog even de andere thermostats uitproberen. Al moet ik dan dus nog begrijpen hoe het werkt met een entry in configuration.yaml.
Uiteindelijk ben ik uitgekomen op de better thermostat. Om de temperatuur in te stellen op basis van de temperatuursensor van de Tado.
Voor de sensor die onder de vloer is geplaatst heb ik een 'helper' aangemaakt, waarbij ik heb aangegeven dat hij bij 30 graden zich uit moet schakelen. Werkt tot nu toe dikke prima.
De vloerverwarming gaat ook weer aan als hij onder de 30 graden komt.

Wellicht zal er wel een betere of nettere oplossing zijn geweest, maar dit werkt nu mooi.

Heb nog zitten puzzelen met de Generic thermostat en de dual thermostat, maar daarbij moest de sensor dan als switch te vinden moeten zijn, waar het alleen als climate. of sensor. in mijn entiteiten staat.

Bekijk mijn Cults3d pagina voor simracing ontwerpen. iRacing.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Slinkos
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 12-08 11:31
RoD schreef op zondag 16 april 2023 @ 13:29:
[...]

Ja, maar helaas zit ik nu eenmaal al op een Core-installatie. Ik heb de afgelopen dag proberen informatie te vergaren wat er nodig is om te migreren, maar ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal zie zitten. Ik denk dat ik nog eerder een Python-update overweeg.
Sja inmiddels hebben denk ik genoeg mensen je proberen duidelijk te maken dat een switch naar bijv container echt eenvoudiger en meer toekomst proof is. Ik zou dat ook adviseren, maar je lijkt er niet aan te willen dus dan dan rest ons denk ik alleen om je veel succes en sterkte te wensen met je upgrade. 😅

Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • overhyped
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 16:23
Slinkos schreef op zondag 16 april 2023 @ 21:29:
[...]

Sja inmiddels hebben denk ik genoeg mensen je proberen duidelijk te maken dat een switch naar bijv container echt eenvoudiger en meer toekomst proof is. Ik zou dat ook adviseren, maar je lijkt er niet aan te willen dus dan dan rest ons denk ik alleen om je veel succes en sterkte te wensen met je upgrade. 😅
Ik ben juist afgestapt van een diy container installatie. HassOS for the win, ik wil me druk maken over de inrichting, niet over de infra. Daarom draait m’n home assistant ook bare metal, en niet op m’n virtualisatie thuis.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • synoniem
  • Registratie: April 2009
  • Niet online
overhyped schreef op zondag 16 april 2023 @ 22:01:
[...]


Ik ben juist afgestapt van een diy container installatie. HassOS for the win, ik wil me druk maken over de inrichting, niet over de infra. Daarom draait m’n home assistant ook bare metal, en niet op m’n virtualisatie thuis.
Ik draai HA supervised: best of both worlds.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheFes
  • Registratie: Juni 2001
  • Nu online
synoniem schreef op zondag 16 april 2023 @ 22:04:
[...]

Ik draai HA supervised: best of both worlds.
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar als ik zo op de HA Discord lees, is dat de installatie methode die het meeste problemen geeft.

Home Assistant configuratie


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • RobertMe
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 16:26
TheFes schreef op zondag 16 april 2023 @ 22:06:
[...]


Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar als ik zo op de HA Discord lees, is dat de installatie methode die het meeste problemen geeft.
Kan natuurlijk ook met "gebruikersbestand" te maken hebben? HAOS is voor iedereen geschikt en zal over het algemeen "gewoon werken". Diegenen die alles zelf in de hand willen houden gaan voor HA core (al dan niet container vs "bare metal" Python installatie). Supervised zit er volgens mij een beetje tussenin? Wel de addons, niet het volledige OS? Dus dan zit je in een "niche" met mensen die "te eigenwijs zijn om HAOS te gebruiken" maar "te 'dom' om alles zelf te doen".

Zo zie ik het in ieder geval meer: HAOS is door iedereen te gebruiken onafhankelijk van kennis niveau (of ja, onafhankelijk wellicht niet, maar als je Windows kunt installeren zul je HAOS ook aan de praat krijgen). HA core is meer voor iemand "die weet wat die doet" en zelf al zijn software bij elkaar zoekt en draait (en dus niet de addons gebruikt maar zelf opzet wat die wilt hebben). En supervised zit je gevoelsmatig dan dus meer bij "ik wil niet het OS maar wel de addons". En dat voelt IMO een beetje "raar". Aangezien je de "addons" ook zelf kunt opzetten naast HA core. En supervised zal daardoor ook een complexere setup hebben om alles bij elkaar te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synoniem
  • Registratie: April 2009
  • Niet online
TheFes schreef op zondag 16 april 2023 @ 22:06:
[...]


Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar als ik zo op de HA Discord lees, is dat de installatie methode die het meeste problemen geeft.
Mijn ervaring tot zover is dat het een pakket installeren is en klaar ben je, zo ongeveer. Scheelt waarschijnlijk dat de meeste van mijn systemen Debian draaien en ik ook ervaring met docker heb.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
Slinkos schreef op zondag 16 april 2023 @ 21:29:
[...]

Sja inmiddels hebben denk ik genoeg mensen je proberen duidelijk te maken dat een switch naar bijv container echt eenvoudiger en meer toekomst proof is. Ik zou dat ook adviseren, maar je lijkt er niet aan te willen dus dan dan rest ons denk ik alleen om je veel succes en sterkte te wensen met je upgrade. 😅
Als jij een simpele methode hebt voor een upgrade van core naar container, dan hou ik me aanbevolen :)

Ik snap wel dat container achteraf gezien de beste keuze was, maar nu eenmaal op core zittend, ben ik er niet van overtuigd dat ik de boel tijdens de migratie niet sloop. Volgens mij is er geen simpele, standaard procedure, en dan durf ik het niet aan.

Maar wat ik al zei, als er een fool proof manier is om te migreren, dan graag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobertMe
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 16:26
RoD schreef op zondag 16 april 2023 @ 22:40:
[...]

Als jij een simpele methode hebt voor een upgrade van core naar container, dan hou ik me aanbevolen :)

Ik snap wel dat container achteraf gezien de beste keuze was, maar nu eenmaal op core zittend, ben ik er niet van overtuigd dat ik de boel tijdens de migratie niet sloop. Volgens mij is er geen simpele, standaard procedure, en dan durf ik het niet aan.

Maar wat ik al zei, als er een fool proof manier is om te migreren, dan graag.
Zelf nog nooit gebruikt (:X). Maar als je de backup integratie geïnstalleerd/ingeschakeld hebt kun je vast een backup draaien van de huidige installatie en daarna importeren in de container versie. Of gewoon de bestaande config map bind mounten naar de container :p. Die keren dat ik mijn Docker gebaseerde installatie heb verplaatst heb ik gewoon de config map, die al ge-bind mount werd, gekopieerd naar het nieuwe systeen (en PostgreSQL database gemigreerd) en op nieuwe systeem dan weer de bind mount naar juiste map laten verwijzen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
RobertMe schreef op zondag 16 april 2023 @ 22:54:
[...]

Zelf nog nooit gebruikt (:X). Maar als je de backup integratie geïnstalleerd/ingeschakeld hebt kun je vast een backup draaien van de huidige installatie en daarna importeren in de container versie. Of gewoon de bestaande config map bind mounten naar de container :p. Die keren dat ik mijn Docker gebaseerde installatie heb verplaatst heb ik gewoon de config map, die al ge-bind mount werd, gekopieerd naar het nieuwe systeen (en PostgreSQL database gemigreerd) en op nieuwe systeem dan weer de bind mount naar juiste map laten verwijzen.
Wat ik lees, is dat dat inderdaad zou moeten kunnen. Backups draai ik wel, maar het blijft een beetje een gok, want lees ik ook wel ervaringen dat het mis gaat.

Ik kijk het nog even aan :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GoBieN-Be
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:50
Ik heb een automation die triggert op een bepaalde externe waarde. Die externe waarde triggert om 1 uur 's nachts maar ik wil 's avonds om 19h30 een actie uitvoeren.
Ik heb in mijn automation dus bij action een wait for template gezet met onderstaande code.
YAML:
1
2
3
4
wait_template: >-
  {{ now() ==
  now().replace(hour=19).replace(minute=30).replace(second=0).replace(microsecond=0)
  }}

Dit lijkt helaas niet te werken, iemand die mij kan zeggen wat ik verkeerd doe?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Quad
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 14:17

Quad

Doof

@RoD een Linux VM maken met docker en daar HA naartoe zetten om te testen met een backup geen optie?

Alles went behalve een Twent.
PVOutput☀️


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 16:16
Septillion schreef op zondag 16 april 2023 @ 19:11:
@Domba Zou in ieder geval gewoon één set AP's voor smart en niet smart doen. 1200m2 ga je in ieder geval al niet redden met één AP.
Klopt met 1 ga ik het zekker niet redden, ik heb unifi designer tool al wat bekeken.(niet heel erg passend voor mijn oude wonig, waarbij sommige dragende binnenmuren, dubbel zijn met een spouw omdat vanwege een brand remmende functie hebben als ook de deuren in die muren).
Zelf prima tevreden over Unify AC-AP Lite's waarbij in een eigen SSID heb voor smarts. Deze heeft alleen 2,4GHz en volgens mij wat settings aangepast die snelheid prefereerde, exact weet ik het zo niet. Werkt in ieder geval probleemloos. Ben alleen wel met een scheef oog al naar een Wifi 6 AP (bijvoorbeeld de Lite 6) aan het kijken.
Ik heb een gok gedaan en ga TP EAP110/EAP225-outdoor uit proberen,

Heb mijn best gedaan om de hardware V4 te bestellen direct bij TP, blijft afwachten met trackrecord van TP-link wat er werkelijk geleverd wordt komende week,
Tussen de vele verschillende hardware versies, die ook nog per continent/regio verschillen zit wel nodige verschillen bijv van 30 tot 200+ max users (EAP110 HW-V4 max 100+)

Meer recentere AP's van TP zijn niet heel interresant vanwege de snufjes vanaf AC1200/AC17500, als "transmission time depends from physical rate of unit" (EAP330 is de laatste met nog gelijke transmission times) of bij weer andere modelen waar de RSSI niet is vast te zetten, maar via een vaag algo verandert als een snellere user met 802.11ac/ax binnen dekkingsgebied komt.(voor de beste snel wifi beleving, en ESP32 ineens buiten dekkingsgebied valt).

Andere merken als Netgear WAX serie valt voor mij af vanwege backhaul niet via lan gaat maar 5Ghz , wat dekkingsgebied heel er beperkt.
Bij Unifi kreeg ik geen toegang tot bepaalde specifieke specs daar esp's max 802.11n gebruiken, en niet rond bewegen als een persoon met een device, (maar op andere hoogtes aan de wand of aan plafond zitten ).

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • TheFes
  • Registratie: Juni 2001
  • Nu online
GoBieN-Be schreef op zondag 16 april 2023 @ 23:18:
Ik heb een automation die triggert op een bepaalde externe waarde. Die externe waarde triggert om 1 uur 's nachts maar ik wil 's avonds om 19h30 een actie uitvoeren.
Ik heb in mijn automation dus bij action een wait for template gezet met onderstaande code.
YAML:
1
2
3
4
wait_template: >-
  {{ now() ==
  now().replace(hour=19).replace(minute=30).replace(second=0).replace(microsecond=0)
  }}

Dit lijkt helaas niet te werken, iemand die mij kan zeggen wat ik verkeerd doe?
Waarom zo ingewikkeld? Sowieso is een wait van 1 uur 's nachts tot 19:30 vragen om problemen. Als HA een keer herstart vanwege een update, wordt je automation geannuleerd.

Ik zou om 1u een input boolean aanzetten, en dan om 19:30 een tweede automation (of dezelfde met een choose of if) en als condition controleren of die input boolean aan staat.

Home Assistant configuratie


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • overhyped
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 16:23
RobertMe schreef op zondag 16 april 2023 @ 22:16:
[...]

Kan natuurlijk ook met "gebruikersbestand" te maken hebben? HAOS is voor iedereen geschikt en zal over het algemeen "gewoon werken". Diegenen die alles zelf in de hand willen houden gaan voor HA core (al dan niet container vs "bare metal" Python installatie). Supervised zit er volgens mij een beetje tussenin? Wel de addons, niet het volledige OS? Dus dan zit je in een "niche" met mensen die "te eigenwijs zijn om HAOS te gebruiken" maar "te 'dom' om alles zelf te doen".

Zo zie ik het in ieder geval meer: HAOS is door iedereen te gebruiken onafhankelijk van kennis niveau (of ja, onafhankelijk wellicht niet, maar als je Windows kunt installeren zul je HAOS ook aan de praat krijgen). HA core is meer voor iemand "die weet wat die doet" en zelf al zijn software bij elkaar zoekt en draait (en dus niet de addons gebruikt maar zelf opzet wat die wilt hebben). En supervised zit je gevoelsmatig dan dus meer bij "ik wil niet het OS maar wel de addons". En dat voelt IMO een beetje "raar". Aangezien je de "addons" ook zelf kunt opzetten naast HA core. En supervised zal daardoor ook een complexere setup hebben om alles bij elkaar te krijgen.
Grappig, ik zie juist je huis zo stabiel mogelijk houden als ‘weten wat je doet’ ik ben in m’n werk al non stop bezig met infrastructuur, wil thuis juist dat niet ;) ook een vorm van weten wat je doet. Wel eens met supervised, best of both worlds is vaak ook worst of both worlds.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15:24

Xqlus1ve

Ik roep ook maar wat…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r06t1qDwQWeftApEsdDCLznye7w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QaZS7er99fjIhcj1XR67zkje.jpg?f=fotoalbum_large

Bovenstaande is met mushroom cards gemaakt, echter de gele omcirkelde, hoe krijg ik dat voor mekaar dat meerdere delen in 1 tegel zitten? En ook mogelijk met andere cards?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tlpeter
  • Registratie: Oktober 2005
  • Nu online
Xqlus1ve schreef op maandag 17 april 2023 @ 07:49:
[Afbeelding]

Bovenstaande is met mushroom cards gemaakt, echter de gele omcirkelde, hoe krijg ik dat voor mekaar dat meerdere delen in 1 tegel zitten? En ook mogelijk met andere cards?
Verticale kaart en dan mushroom tegels er in toevoegen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -Casper
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 12:41
GoBieN-Be schreef op zondag 16 april 2023 @ 23:18:
Ik heb een automation die triggert op een bepaalde externe waarde. Die externe waarde triggert om 1 uur 's nachts maar ik wil 's avonds om 19h30 een actie uitvoeren.
Ik heb in mijn automation dus bij action een wait for template gezet met onderstaande code.
YAML:
1
2
3
4
wait_template: >-
  {{ now() ==
  now().replace(hour=19).replace(minute=30).replace(second=0).replace(microsecond=0)
  }}

Dit lijkt helaas niet te werken, iemand die mij kan zeggen wat ik verkeerd doe?
Alternatief op wat @TheFes al suggereerde is om een automation te maken die standaard om 19:30 triggert waarin je een conditie opneemt die checkt of de datum gelijk is aan vandaag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maikie18
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 12:20
Ik heb in de badkamer een bewegingssensor hangen en gebruik die in een automation om de spotjes in en uit te schakelen. Het bleek dat als je in de douche stond, dus achter een glazen wand dat de sensor dan geen beweging registreert, met als gevolg dat na 5 minuten het licht uit ging. Aangezien ik ook een sensor op de watermeter heb zitten dacht ik die erbij te zetten in de voorwaarde om indien er waterverbruik is het licht alsnog niet uit te schakelen. Echter blijft het licht nu vaak aan omdat er in die tijd weleens elders water gebruikt word en beweging komt er niet meer dus de automation gaat daarna nooit meer af.

Hoe zouden jullie dit oplossen?

Ik heb ook een probleem met de spotjes in de inkomhal. Eerst triggerde die alleen op beweging maar het was zonde om ze aan te laten gaan als het al licht genoeg was dus ben ik de lux gaan toevoegen. Echter de lux meet elke x minuten hierdoor meet hij vaak op een moment dat het licht aan is waardoor hij de volgende keer niet aan gaat omdat hij dan denkt dat het licht genoeg is.

Lopen jullie hier ook tegenaan en hoe heb je dat opgelost

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 12:24
-Casper schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:10:
[...]

Alternatief op wat @TheFes al suggereerde is om een automation te maken die standaard om 19:30 triggert waarin je een conditie opneemt die checkt of de datum gelijk is aan vandaag.
Ik weet niet hoe je dit voor je ziet, maar alles wat "vandaag" triggert heeft als datum.... Vandaag. Die is dus altijd true.

Ik zou ook de input_boolean weg van TheFes volgen. Die is daar bij uitstek voor bedoeld.

Sometimes you need to plan for coincidence


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 12:24
Maikie18 schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:15:
Ik heb in de badkamer een bewegingssensor hangen en gebruik die in een automation om de spotjes in en uit te schakelen. Het bleek dat als je in de douche stond, dus achter een glazen wand dat de sensor dan geen beweging registreert, met als gevolg dat na 5 minuten het licht uit ging. Aangezien ik ook een sensor op de watermeter heb zitten dacht ik die erbij te zetten in de voorwaarde om indien er waterverbruik is het licht alsnog niet uit te schakelen. Echter blijft het licht nu vaak aan omdat er in die tijd weleens elders water gebruikt word en beweging komt er niet meer dus de automation gaat daarna nooit meer af.

Hoe zouden jullie dit oplossen?

Ik heb ook een probleem met de spotjes in de inkomhal. Eerst triggerde die alleen op beweging maar het was zonde om ze aan te laten gaan als het al licht genoeg was dus ben ik de lux gaan toevoegen. Echter de lux meet elke x minuten hierdoor meet hij vaak op een moment dat het licht aan is waardoor hij de volgende keer niet aan gaat omdat hij dan denkt dat het licht genoeg is.

Lopen jullie hier ook tegenaan en hoe heb je dat opgelost
Een langere timeout en korter douchen? :+

Sometimes you need to plan for coincidence


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • -Casper
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 12:41
Hmmbob schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:29:
[...]

Ik weet niet hoe je dit voor je ziet, maar alles wat "vandaag" triggert heeft als datum.... Vandaag. Die is dus altijd true.

Ik zou ook de input_boolean weg van TheFes volgen. Die is daar bij uitstek voor bedoeld.
Had m kennelijk verkeerd gelezen. Zag externe waarde staan dus ging er vanuit dat de vergelijking op die externe waarde was 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mon
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-08 07:51

Mon

Ik zit met een vreemde bug/feature die ik niet kan pinpointen: Ik heb een Tradfri shortcut button in de slaapkamer waarmee ik 2 lampjes in de slaapkamer uitschakel via een Service: Light toggle. Wanneer ik dit doe gaat echter het licht in de overloop aan en dit gedrag kan ik niet verklaren.

Ik heb gekeken in mijn automations.yaml, logging en in de tracing functionaliteit maar niets wijst naar een verbinding tussen "toggle licht uit"-automatisering en het feit dat het licht in de overloop aan gaat.
Nu kan ik natuurlijk mijn automations.yaml posten maar ik zou het graag zelf willen debuggen en begrijpen. Zijn er naast de door mij aangegeven methoden nog andere manieren om dit uit te zoeken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Invisible_man
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:35
Even een noob vraagje. Ik ben aan migreren van Domoticz naar HA en dat gaat verder prima. Nu wil ik een aantal lampen op een vast tijdstip uit doen (23:00) wat ik met Node Red makkelijk zat kan doen. Tot zover geen probleem.

Echter heb ik ook mensen in mijn huishouden die niet voor dit soort zaken de code in willen duiken (te ingewikkeld) en met Domoticz gewend waren dat ze gewoon in de instellingen van een schakelaar schakeltijden konden instellen. Is er dus een simpele noobvriendelijke manier om schakeltijden in te stellen in HA?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15:24

Xqlus1ve

Ik roep ook maar wat…

tlpeter schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:06:
[...]

Verticale kaart en dan mushroom tegels er in toevoegen.
En dat werkt dus niet, bij mij worden het dan 3 losse tegels onder elkaar inplaats samengevoegd in 1.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -Casper
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 12:41
Invisible_man schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:54:
Even een noob vraagje. Ik ben aan migreren van Domoticz naar HA en dat gaat verder prima. Nu wil ik een aantal lampen op een vast tijdstip uit doen (23:00) wat ik met Node Red makkelijk zat kan doen. Tot zover geen probleem.

Echter heb ik ook mensen in mijn huishouden die niet voor dit soort zaken de code in willen duiken (te ingewikkeld) en met Domoticz gewend waren dat ze gewoon in de instellingen van een schakelaar schakeltijden konden instellen. Is er dus een simpele noobvriendelijke manier om schakeltijden in te stellen in HA?
Je kan automations die je lampen bedienen schakelen obv input_datetime. Die kan je vervolgens op een dashboard zetten waardoor ze gebruiksvriendelijk aangepast kunnen worden door je huishouden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Invisible_man
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:35
-Casper schreef op maandag 17 april 2023 @ 09:01:
[...]

Je kan automations die je lampen bedienen schakelen obv input_datetime. Die kan je vervolgens op een dashboard zetten waardoor ze gebruiksvriendelijk aangepast kunnen worden door je huishouden.
Dat is via een helper toch?

Dat is al een stap in de goede richting, maar dat maakt alleen het aanpassen van al geconfigureerde schakeltijden makkelijker, niet het aanmaken zelf er van.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouwette
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 16:20

Rouwette

Rouwette.com

Mon schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:36:
Ik zit met een vreemde bug/feature die ik niet kan pinpointen: Ik heb een Tradfri shortcut button in de slaapkamer waarmee ik 2 lampjes in de slaapkamer uitschakel via een Service: Light toggle. Wanneer ik dit doe gaat echter het licht in de overloop aan en dit gedrag kan ik niet verklaren.

Ik heb gekeken in mijn automations.yaml, logging en in de tracing functionaliteit maar niets wijst naar een verbinding tussen "toggle licht uit"-automatisering en het feit dat het licht in de overloop aan gaat.
Nu kan ik natuurlijk mijn automations.yaml posten maar ik zou het graag zelf willen debuggen en begrijpen. Zijn er naast de door mij aangegeven methoden nog andere manieren om dit uit te zoeken?
Wat staat in de log van de lamp? En wat staat in de tracing van de automation?

https://www.rouwette.com/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -Casper
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 12:41
Invisible_man schreef op maandag 17 april 2023 @ 09:02:
[...]

Dat is via een helper toch?

Dat is al een stap in de goede richting, maar dat maakt alleen het aanpassen van al geconfigureerde schakeltijden makkelijker, niet het aanmaken zelf er van.
Aanmaken dan neem ik aan dat iemand uit je huishouden een lamp die nog niet geschakeld wordt op een bepaalde tijd opeens wel geschakeld moet worden? Dus het aanmaken van een nieuwe automation denk ik dan. Meest gebruiksvriendelijke manier is de automation GUI. Maarja, of dat gebruiksvriendelijk genoeg is voor je huishouden kan ik niet beoordelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Invisible_man
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:35
-Casper schreef op maandag 17 april 2023 @ 09:13:
[...]

Aanmaken dan neem ik aan dat iemand uit je huishouden een lamp die nog niet geschakeld wordt op een bepaalde tijd opeens wel geschakeld moet worden? Dus het aanmaken van een nieuwe automation denk ik dan. Meest gebruiksvriendelijke manier is de automation GUI. Maarja, of dat gebruiksvriendelijk genoeg is voor je huishouden kan ik niet beoordelen.
Ik zal het in ieder geval eens op die manier uitproberen, wellicht voldoet het wel :) .

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 13:45

de Peer

under peer review

Xqlus1ve schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:56:
[...]


En dat werkt dus niet, bij mij worden het dan 3 losse tegels onder elkaar inplaats samengevoegd in 1.
vertical-stack-in-card gebruiken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dutchess_Nicole
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:57
GoBieN-Be schreef op zondag 16 april 2023 @ 23:18:
Ik heb een automation die triggert op een bepaalde externe waarde. Die externe waarde triggert om 1 uur 's nachts maar ik wil 's avonds om 19h30 een actie uitvoeren.
Ik heb in mijn automation dus bij action een wait for template gezet met onderstaande code.
YAML:
1
2
3
4
wait_template: >-
  {{ now() ==
  now().replace(hour=19).replace(minute=30).replace(second=0).replace(microsecond=0)
  }}

Dit lijkt helaas niet te werken, iemand die mij kan zeggen wat ik verkeerd doe?
Zet het het op in een automation met 2 triggers:

trigger 1 gaat af als je gewenste tijd is aagebroken om de waarde te checken en zet een helper boolean op true,
trigger 2 gaat af wanneer je gewenste tijd van actie is aangebroken en checkt of de helper op true staat. Zo ja, voer actie uit en zet helper weer op false.

Als je je helper boolean dan vertelt dat die restarts moet overleven is dat het wel.

Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dutchess_Nicole
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:57
Maikie18 schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:15:
Ik heb in de badkamer een bewegingssensor hangen en gebruik die in een automation om de spotjes in en uit te schakelen. Het bleek dat als je in de douche stond, dus achter een glazen wand dat de sensor dan geen beweging registreert, met als gevolg dat na 5 minuten het licht uit ging. Aangezien ik ook een sensor op de watermeter heb zitten dacht ik die erbij te zetten in de voorwaarde om indien er waterverbruik is het licht alsnog niet uit te schakelen. Echter blijft het licht nu vaak aan omdat er in die tijd weleens elders water gebruikt word en beweging komt er niet meer dus de automation gaat daarna nooit meer af.

Hoe zouden jullie dit oplossen?
Spotjes langer aan laten staan gebaseerd op de gemiddelde douchebeurt.
Ik heb ook een probleem met de spotjes in de inkomhal. Eerst triggerde die alleen op beweging maar het was zonde om ze aan te laten gaan als het al licht genoeg was dus ben ik de lux gaan toevoegen. Echter de lux meet elke x minuten hierdoor meet hij vaak op een moment dat het licht aan is waardoor hij de volgende keer niet aan gaat omdat hij dan denkt dat het licht genoeg is.

Lopen jullie hier ook tegenaan en hoe heb je dat opgelost
Nee, ik negeer de lichtsterkte volledig. Beweging = aan & that's it. Die 3W die voor 90 seconden gebruikt worden voor wat licht vallen in het niets bij de elektra die nodig is om het aan te sturen, dus meh.

Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15:24

Xqlus1ve

Ik roep ook maar wat…

de Peer schreef op maandag 17 april 2023 @ 09:47:
[...]

vertical-stack-in-card gebruiken?
Al gedaan, nogmaals dat werkt bij niet, het worden dan 3 losse tegels boven elkaar. Wat ik wil is 1 tegel met 3 entities (in dezelfde tegel) met het mushroom type kaart zoals de snippet vanuit mijn eerste post.

Hoe het er bij mij uitziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zmW30kwMOmVrPOo7sEuoqU7mQKU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sXsbpN3vMcVkzZh97qxa9UPk.jpg?f=fotoalbum_large

Zoals ik het wil:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r06t1qDwQWeftApEsdDCLznye7w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QaZS7er99fjIhcj1XR67zkje.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 52% gewijzigd door Xqlus1ve op 17-04-2023 09:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mon
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 14-08 07:51

Mon

Rouwette schreef op maandag 17 april 2023 @ 09:02:
[...]

Wat staat in de log van de lamp? En wat staat in de tracing van de automation?
Van de lampen (2) waarvan ik verwacht dat ie niet ingeschakeld worden: niets relevants, wordt getriggered via een bewegingssensor:
Lamp gang boven is uitgeschakeld getriggerd door automatisering Beweging trap beneden => licht aan boven getriggerd door status van beweging trap beneden occupancy

Ik heb nu maar een extra 'licht uit actie' erin gehacked zodat ik iig kan slapen zonder handmatige extra actie.

Trace:
JSON:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
{
  "trace": {
    "last_step": "action/1",
    "run_id": "a1b72b1f634eff8c2cec5d60588d533f",
    "state": "stopped",
    "script_execution": "finished",
    "timestamp": {
      "start": "2023-04-17T07:25:54.040572+00:00",
      "finish": "2023-04-17T07:25:54.072357+00:00"
    },
    "domain": "automation",
    "item_id": "1678963982991",
    "trigger": null,
    "trace": {
      "trigger": [
        {
          "path": "trigger",
          "timestamp": "2023-04-17T07:25:54.040718+00:00",
          "changed_variables": {
            "this": {
              "entity_id": "automation.slaapkamer_licht_toggle_met_button",
              "state": "on",
              "attributes": {
                "last_triggered": "2023-04-17T06:28:58.281355+00:00",
                "mode": "single",
                "current": 0,
                "id": "1678963982991",
                "friendly_name": "Slaapkamer licht toggle met button"
              },
              "last_changed": "2023-04-17T06:25:37.694847+00:00",
              "last_updated": "2023-04-17T06:28:58.326078+00:00",
              "context": {
                "id": "01GY6YDZ989CSDH0MKFRNHEKTG",
                "parent_id": null,
                "user_id": null
              }
            },
            "trigger": {
              "platform": null
            }
          }
        }
      ],
      "action/0": [
        {
          "path": "action/0",
          "timestamp": "2023-04-17T07:25:54.049358+00:00",
          "changed_variables": {
            "context": {
              "id": "01GY71P6ZRYRKNZMT3KT0K148Y",
              "parent_id": "01GY71P6ZQFXM23BNV9KRWTWD3",
              "user_id": null
            }
          },
          "result": {
            "params": {
              "domain": "light",
              "service": "toggle",
              "service_data": {
                "transition": 2,
                "area_id": [
                  "slaapkamer"
                ]
              },
              "target": {
                "area_id": [
                  "slaapkamer"
                ]
              }
            },
            "running_script": false,
            "limit": 10
          }
        }
      ],
      "action/1": [
        {
          "path": "action/1",
          "timestamp": "2023-04-17T07:25:54.060498+00:00",
          "result": {
            "params": {
              "domain": "light",
              "service": "turn_off",
              "service_data": {},
              "target": {
                "area_id": [
                  "gang_boven"
                ]
              }
            },
            "running_script": false,
            "limit": 10
          }
        }
      ]
    },
    "config": {
      "id": "1678963982991",
      "alias": "Slaapkamer licht toggle met button",
      "description": "",
      "trigger": [
        {
          "platform": "device",
          "domain": "mqtt",
          "device_id": "3aa58210b0cf4198d04df30fe2a182b4",
          "type": "action",
          "subtype": "on",
          "discovery_id": "0xcc86ecfffef52f4f action_on"
        }
      ],
      "condition": [],
      "action": [
        {
          "service": "light.toggle",
          "data": {
            "transition": 2
          },
          "target": {
            "area_id": "slaapkamer"
          }
        },
        {
          "service": "light.turn_off",
          "data": {},
          "target": {
            "area_id": "gang_boven"
          }
        }
      ],
      "mode": "single"
    },
    "blueprint_inputs": null,
    "context": {
      "id": "01GY71P6ZRYRKNZMT3KT0K148Y",
      "parent_id": "01GY71P6ZQFXM23BNV9KRWTWD3",
      "user_id": null
    }
  },
  "logbookEntries": [
    {
      "name": "Slaapkamer licht toggle met button",
      "message": "triggered",
      "source": null,
      "entity_id": "automation.slaapkamer_licht_toggle_met_button",
      "context_id": "01GY71P6ZRYRKNZMT3KT0K148Y",
      "when": 1681716354.040907,
      "domain": "automation"
    },
    {
      "when": 1681716354.289773,
      "state": "on",
      "entity_id": "light.lamp_slaapkamer_1",
      "context_event_type": "automation_triggered",
      "context_domain": "automation",
      "context_name": "Slaapkamer licht toggle met button",
      "context_message": "triggered",
      "context_entity_id": "automation.slaapkamer_licht_toggle_met_button"
    },
    {
      "when": 1681716354.390932,
      "state": "on",
      "entity_id": "light.bamboelamp",
      "context_event_type": "automation_triggered",
      "context_domain": "automation",
      "context_name": "Slaapkamer licht toggle met button",
      "context_message": "triggered",
      "context_entity_id": "automation.slaapkamer_licht_toggle_met_button"
    }
  ]
}

[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 17-04-2023 11:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • denuz
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 14:03
Invisible_man schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:54:
Even een noob vraagje. Ik ben aan migreren van Domoticz naar HA en dat gaat verder prima. Nu wil ik een aantal lampen op een vast tijdstip uit doen (23:00) wat ik met Node Red makkelijk zat kan doen. Tot zover geen probleem.

Echter heb ik ook mensen in mijn huishouden die niet voor dit soort zaken de code in willen duiken (te ingewikkeld) en met Domoticz gewend waren dat ze gewoon in de instellingen van een schakelaar schakeltijden konden instellen. Is er dus een simpele noobvriendelijke manier om schakeltijden in te stellen in HA?
Ik denk dat je in dit geval goed gebruik kunt maken van de scheduler component en card.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • TheFes
  • Registratie: Juni 2001
  • Nu online
Xqlus1ve schreef op maandag 17 april 2023 @ 09:54:
[...]


Al gedaan, nogmaals dat werkt bij niet, het worden dan 3 losse tegels boven elkaar. Wat ik wil is 1 tegel met 3 entities (in dezelfde tegel) met het mushroom type kaart zoals de snippet vanuit mijn eerste post.

Hoe het er bij mij uitziet:
[Afbeelding]

Zoals ik het wil:
[Afbeelding]
Je gebruikt niet vertical-stack-in-card.
Dat is een custom card, die wel doet wat jij wil
https://github.com/ofekashery/vertical-stack-in-card

Home Assistant configuratie

Pagina: 1 ... 51 ... 338 Laatste

Let op:
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.

Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.