WarmtePomp Daikin EBLA09DA3W1 || Boiler: Daikin EKHWS300D3V3 || Thermostaat: Daikin BRC1HHDW || Pelletkachel: Nordic Fire Ilvar 9KW || Zonnepanelen: 21x a 7,7 kwP
Dit is m'n oude:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| - name: "Working COP"
unit_of_measurement: "COP"
state_class: measurement
state: >-
{% if states('sensor.thermostat') == 'OFF' %}
{% set cop = 0.0 | float %}
{% elif states('sensor.thermostat') == 'ON'
or states('sensor.inverter_usage') |float >90 %}
{% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %}
{% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %}
{% set f = states('sensor.flowpump') | float %}
{% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %}
{% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %}
{% set cop = pwg / pw | float %}
{% endif %}
{% if cop != 0.0 %}
{{ cop | float | round(1) }}
{% else %}
{% endif %} |
Maar ondertussen heb ik ook een eigen energiemeter er tussen zitten en vraag me af of dit nog de meest accurate informatie oplevert...
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Dit is de mijne (als template), al heel lang overigensToppe schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 18:41:
Hier mensen die toevallig de COP sensor al verbeterd hebben?
Dit is m'n oude:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19- name: "Working COP" unit_of_measurement: "COP" state_class: measurement state: >- {% if states('sensor.thermostat') == 'OFF' %} {% set cop = 0.0 | float %} {% elif states('sensor.thermostat') == 'ON' or states('sensor.inverter_usage') |float >90 %} {% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %} {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %} {% set f = states('sensor.flowpump') | float %} {% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %} {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %} {% set cop = pwg / pw | float %} {% endif %} {% if cop != 0.0 %} {{ cop | float | round(1) }} {% else %} {% endif %}
Maar ondertussen heb ik ook een eigen energiemeter er tussen zitten en vraag me af of dit nog de meest accurate informatie oplevert...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| {% set current = state_attr('sensor.altherma','INV primary current (A)')|float %}
{% if is_state_attr('sensor.altherma','Operation Mode', 'Heating')
and is_state_attr('sensor.altherma','Freeze Protection', 'OFF')
and (0.0 < current)
%}
{% set vflow = state_attr('sensor.altherma','Flow sensor (l/min)')|float %}
{% set leave = state_attr('sensor.altherma','Leaving water temp. after BUH (R2T)')|float %}
{% set inlet = state_attr('sensor.altherma','Inlet water temp.(R4T)')|float %}
{{ 0.303016 * vflow * (leave-inlet) / current | round(1)}}
{% else %}
0
{% endif %}" |
Edit: we hebben dus allebei 230V hardcoded: (4184/60)/230=0.303188
Ik ga uit van 'correcte' basiscijfers (4190 = soortelijke warmte van water en 0.998 als soortelijke massa van water geeft 4190*0.998=4181.62) dus de getalletjes zijn niet precies gelijk.
Zie ook een oude post waarin de basisberekening staat.
[ Voor 9% gewijzigd door mawashigeri op 11-10-2025 19:37 ]
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Nu zie ik hier oplossingen voorbij komen zoals Voltage /1000*3, echter zie ik de voltage niet als optie (Altherma(EBLA-EDLA D series 9-16kW Monobloc).h)
Verder lees ik hier weinig over, dus voordat ik allerlei onnodige complexiteit ga verzinnen voor een COP berekening was ik benieuwd of ik nu een probleem zoek wat er niet is of iets over het hoofd zie.
WarmtePomp Daikin EBLA09DA3W1 || Boiler: Daikin EKHWS300D3V3 || Thermostaat: Daikin BRC1HHDW || Pelletkachel: Nordic Fire Ilvar 9KW || Zonnepanelen: 21x a 7,7 kwP
Ik heb een EDLA09DAW1 op 3 fasen. Ik zal mijn scripts hier volgende week even delen voor die unit. Zit ook COP berekening bij.doomoo schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 14:04:
Klopt het dat de COP berekeningen uitgaan van 1 fase? Wij hebben de warmtepomp EBLA09DA3W1 wat een 3-fase pomp is.
Nu zie ik hier oplossingen voorbij komen zoals Voltage /1000*3, echter zie ik de voltage niet als optie (Altherma(EBLA-EDLA D series 9-16kW Monobloc).h)
Verder lees ik hier weinig over, dus voordat ik allerlei onnodige complexiteit ga verzinnen voor een COP berekening was ik benieuwd of ik nu een probleem zoek wat er niet is of iets over het hoofd zie.
Oh daar ben ik wel benieuwd naar, zelf hebben wij de EDLA14DAW1 en heb wel eens een paar pogingen gedaan maar altijd het gevoel gehad dat het niet exact klopte.benthouse schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 21:22:
[...]
Ik heb een EDLA09DAW1 op 3 fasen. Ik zal mijn scripts hier volgende week even delen voor die unit. Zit ook COP berekening bij.
Ik ben net thuis na paar weken buitenland voor werkgever. Ik kom er komende week op terug. Zal mijn configuratie van ESP32 stick posten en ook de config file voor Home Assistant. Ik gebruik een Eastron energiemeter met Modbus koppeling voor de echte energieverbruiks meting. Die van de WP wijkt namelijk af. In mij HA registreer ik ook de stand by energiekosten.Senaxx schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 17:05:
[...]
Oh daar ben ik wel benieuwd naar, zelf hebben wij de EDLA14DAW1 en heb wel eens een paar pogingen gedaan maar altijd het gevoel gehad dat het niet exact klopte.
Als test maar eens 'Ext. Thermostat ON/OFF' toegevoegd en warempel: deze gaat dus wel naar ON als de verwarming aan gaat.
Meer mensen die dit hebben? Qua configuratie:
- ik heb een EBLA06E23V3, dus 6 kW versie monoblock, inclusief vloerkoeling + 250 L SWW
- ik gebruik Altherma(EBLA-EDLA D series 4-8kW Monobloc).h, met daarbij o.a. de volgende twee regels uitgecomment:
- {0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"},
- {0x60,2,303,1,-1,"Ext. Thermostat ON/OFF"},
ESPAltherma-main\SRC\Setup.h:Senaxx schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 17:05:
[...]
Oh daar ben ik wel benieuwd naar, zelf hebben wij de EDLA14DAW1 en heb wel eens een paar pogingen gedaan maar altijd het gevoel gehad dat het niet exact klopte.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
| //Setup your credentials and mqtt info here: //only change the value between the " " leave the rest of the line untouched. #define WIFI_SSID "WiFi SSID "//**Your WiFi SSID here** #define WIFI_PWD "WiFi Password"//**Your WiFi password here** leave empty if open (bad!) //Uncomment this to set a static IP instead of DHCP for the ESP (Separate by commas instead of dots) #define WIFI_IP 192, 168, 1, 20 //IP Address from the ESP32 stick #define WIFI_SUBNET 255, 255, 255, 0 //Subnetmaskrelated to IP Address from the ESP32 stick #define WIFI_GATEWAY 192, 168, 1, 1 // Wifi Gateway Address ( mostly your main router IP) #define WIFI_PRIMARY_DNS 8, 8, 8, 8 //A DNS address is needed, even if it's not used #define WIFI_SECONDARY_DNS 8, 8, 4, 4 //A DNS address is needed, even if it's not used #define MQTT_SERVER "192.168.1.17"//**IP address here of your MQTT server** #define MQTT_USERNAME " "//Username MQTT Server leave empty if not set (bad!) #define MQTT_PASSWORD " "//Password MQTT Server leave empty if not set (bad!) #define MQTT_PORT 1883 //MQTT Server port address //#define MQTT_ENCRYPTED // uncomment if MQTT connection is encrypted via TLS #define FREQUENCY 10000 //query values every 10 sec (standard value 30000, 30sec) #if defined(ARDUINO_M5Stick_C) || defined(ARDUINO_M5Stick_C_Plus) || defined(ARDUINO_M5Stick_C_Plus2) || defined(ARDUINO_M5Stack_Tough) // Values used when M5StickC, M5STickCPlus or M5Stick_C_Plus2 environment is selected: #define RX_PIN 36// Pin connected to the TX pin of X10A #define TX_PIN 26// Pin connected to the RX pin of X10A #else //Default GPIO PINs for Serial2: #define RX_PIN 16// Pin connected to the TX pin of X10A #define TX_PIN 17// Pin connected to the RX pin of X10A #endif #define PIN_THERM 0// Pin connected to the thermostat relay (normally open) #define PIN_THERM_ACTIVE_STATE HIGH// State to trigger the thermostat relay //Smart grid control - Optional: //Uncomment and set to enable SG mqtt functions //#define PIN_SG1 32// Pin connected to dry contact SG 1 relay (normally open) //#define PIN_SG2 33// Pin connected to dry contact SG 2 relay (normally open) // Define if your SG relay board is Low or High triggered (signal pins) // Only uncomment one of them #define SG_RELAY_HIGH_TRIGGER //#define SG_RELAY_LOW_TRIGGER // Safety relay - also called Prefered electric fare - Optional // If the safety relay is triggered, the heat pump will be stopped // uncomment and set to enable the safety relay // #define SAFETY_RELAY_PIN 33// Pin connected to the safety relay // #define SAFETY_RELAY_ACTIVE_STATE HIGH// Pin connected to the safety relay // DO NOT CHANGE: Defines the SG active/inactive relay states, according to the definition of the trigger status #if defined(SG_RELAY_LOW_TRIGGER) #define SG_RELAY_ACTIVE_STATE LOW #define SG_RELAY_INACTIVE_STATE HIGH #else #define SG_RELAY_ACTIVE_STATE HIGH #define SG_RELAY_INACTIVE_STATE LOW #endif #define MAX_MSG_SIZE 7120//max size of the json message sent in mqtt //Uncomment this line if the JSON message should be in a Json Table format []. Use only for IOBroker Vis. //#define JSONTABLE //Uncomment this if you want to activate the One Value <-> One Topic mode. Each value will be sent to a specific topic below // #define ONEVAL_ONETOPIC // #define MQTT_OneTopic "espaltherma/OneATTR/" //Keep the ending "/" !! //Uncomment to disable common frequent log messages via MQTT to reduce network load //#define DISABLE_LOG_MESSAGES //Uncomment *ONE* of the following according to your installation. //Then, open and edit the selected file in the /include/def/ folder and uncomment each values you are interested in. //To use a locale version eg German, change the path to the file to the localized version. //Eg: //instead of: #include "def/Altherma(EGSQH-A series 10kW GEO2).h" //use: // #include "def/German/Altherma(EGSQH-A series 10kW GEO2).h" // //Suported locales: French, German, Spanish. //#include "def/DEFAULT.h" //#include "def/Altherma(EBLA-EDLA D series 4-8kW Monobloc).h" #include "def/Altherma(EBLA-EDLA D series 9-16kW Monobloc).h" //#include "def/Altherma(EGSAH-X-EWSAH-X-D series 6-10kW GEO3).h" //#include "def/Altherma(EGSQH-A series 10kW GEO2).h" //#include "def/Altherma(EPGA D EAB-EAV-EAVZ D(J) series 11-16kW).h" //#include "def/Altherma(EPRA D ETSH-X 16P30-50 D series 14-16kW-ECH2O).h" //#include "def/Altherma(EPRA D ETV16-ETB16-ETVZ16 D series 14-16kW).h" //#include "def/Altherma(EPRA D_D7 ETSH-X 16P30-50 E_E7 series 14-18kW-ECH2O).h" //#include "def/Altherma(EPRA D_D7 ETV16-ETB16-ETVZ16 E_E7 series 14-18kW).h" //#include "def/Altherma(EPRA E ETSH-X 16P30-50 E series 8-12kW-ECH2O).h" //#include "def/Altherma(EPRA E ETV16-ETB16-ETVZ16 E_EJ series 8-12kW).h" //#include "def/Altherma(ERGA D EHSH-X P30-50 D series 04-08kW-ECH2O).h" //#include "def/Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DA series 04-08kW).h" //#include "def/Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DJ series 04-08 kW).h" //#include "def/Altherma(ERGA E EHSH-X P30-50 E_EF series 04-08kW-ECH2O).h" //#include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h" //#include "def/Altherma(ERLA D EBSH-X 16P30-50 D SERIES 11-16kW-ECH2O).h" //#include "def/Altherma(ERLA D EBV-EBB-EBVZ D SERIES 11-16kW).h" //#include "def/Altherma(ERLA03 D EHFH-EHFZ DJ series 3kW).h" //#include "def/Altherma(Hybrid).h" //#include "def/Altherma(LT_CA_CB_04-08kW).h" //#include "def/Altherma(LT_CA_CB_11-16kW).h" //#include "def/Altherma(LT_CB_04-08kW Bizone).h" //#include "def/Altherma(LT_CB_11-16kW Bizone).h" //#include "def/Altherma(LT_EBLQ-EBLQ-CA series 5-7kW Monobloc).h" //#include "def/Altherma(LT_EBLQ-EDLQ-CA series 11-16kW Monobloc).h" //#include "def/Altherma(LT_Multi_DHWHP).h" //#include "def/Altherma(LT_Multi_Hybrid).h" //#include "def/Daikin Mini chiller(EWAA-EWYA D series 4-8kW).h" //#include "def/Daikin Mini chiller(EWAA-EWYA D series 9-16kW).h" //#include "def/Daikin Mini chiller(EWAQ-EWYQ B series 4-8kW).h" //#include "def/DEFAULT.h" //#include "def/EKHWET-BAV3(Multi DHW tank).h" //#include "def/PROTOCOL_S_ROTEX.h" //#include "def/PROTOCOL_S.h" #ifndef LABELDEF #warning "NO DEFINITION SELECTED: Please select your heat pump definition in /src/setup.h -- Using default." #include "def/DEFAULT.h" #endif // Default to "Protocol I" #ifndef PROTOCOL #define PROTOCOL 'I' #endif |
Er is een onderscheid in de ESPAltherma bestanden (daarin moet je de in het bestand ESPAltherma-main\SRC het bestandje setup aanpassen naar je eigen Wifi en MQTT instellingen. Rest kan je zo overnemen.
In het bestand ESPAltherma-main\Include\def\Altherma(EBLA-EDLA D series 9-16kW Monobloc) de volgende configuratie plakken (de coderingen van de sensoren komen overeen met die van Daikin)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
| #include "labeldef.h"
// This file is a definition file for ESPAtherma
// uncomment each value you want to query for your installation.
LabelDef labelDefs[] = {
//{0x00,0,802,0,-1,"*Refrigerant type"},
//{0x00,0,152,1,-1,"Sensor Data Qty"},
//{0x00,1,152,1,-1,"INV compressor Qty"},
//{0x00,2,152,1,-1,"STD compressor Qty"},
//{0x00,3,152,1,-1,"Fan Data Qty"},
//{0x00,4,152,1,-1,"Expansion Valve Data Qty"},
//{0x00,5,152,1,-1,"4 Way Valve Data Qty"},
//{0x00,6,152,1,-1,"Crank Case Heater Qty"},
//{0x00,7,152,1,-1,"Solenoid valve Qty"},
//{0x00,8,152,1,-1,"Max. connectable indoor units"},
//{0x00,9,152,1,-1,"Connected Indoor Unit Qty"},
//{0x00,10,152,1,-1,"O/U MPU ID (xx)"},
//{0x00,11,152,1,-1,"O/U MPU ID (yy)"},
//{0x00,12,105,1,-1,"O/U capacity (kW)"},
{0x10,0,217,1,-1,"Operation Mode"},
{0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"},
{0x10,1,306,1,-1,"Restart standby"},
{0x10,1,305,1,-1,"Startup Control"},
{0x10,1,304,1,-1,"Defrost Operation"},
//{0x10,1,303,1,-1,"Oil Return Operation"},
//{0x10,1,302,1,-1,"Pressure equalizing operation"},
//{0x10,1,301,1,-1,"Demand Signal"},
//{0x10,1,300,1,-1,"Low noise control"},
{0x10,4,203,1,-1,"Error type"},
{0x10,5,204,1,-1,"Error Code"},
//{0x10,6,114,2,1,"Target Evaporator Temp."},
//{0x10,8,114,2,1,"Target Condensor Temp."},
//{0x10,10,307,1,-1,"Discharge Temp. Drop"},
//{0x10,10,310,1,-1,"Discharge Temp. Protection Retry Qty"},
//{0x10,10,303,1,-1,"Comp. INV Current Drop"},
//{0x10,10,311,1,-1,"Comp. INV Current Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,307,1,-1,"HP Drop Control"},
//{0x10,11,310,1,-1,"HP Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,303,1,-1,"LP Drop Control"},
//{0x10,11,311,1,-1,"LP Protection Retry Qty"},
//{0x10,12,307,1,-1,"Fin Temp. Drop Control"},
//{0x10,12,310,1,-1,"Fin Temp. Protection Retry Qty"},
//{0x10,12,303,1,-1,"Other Drop Control"},
//{0x10,12,311,1,-1,"Not in use"},
//{0x11,0,215,1,-1,"O/U EEPROM (1st digit)"},
//{0x11,1,215,1,-1,"O/U EEPROM (3rd 4th digit)"},
//{0x11,2,215,1,-1,"O/U EEPROM (5th 6th digit)"},
//{0x11,3,215,1,-1,"O/U EEPROM (7th 8th digit)"},
//{0x11,4,215,1,-1,"O/U EEPROM (10th digit)"},
//{0x11,5,214,1,-1,"O/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
{0x20,0,105,2,1,"R1T-Outdoor air temp."},
{0x20,2,105,2,1,"R4T-Air Heat Exchanger Temp."},
{0x20,4,105,2,1,"R2T-Compressor Discharge Temp."},
{0x20,6,105,2,1,"R3T-Compressor Suction Temp."},
{0x20,8,105,2,1,"R5T-Air Heat Exchanger mid-Temp."},
//{0x20,10,105,2,1,"Liquid pipe temp.(R6T)"},
{0x20,12,105,2,2,"High Pressure"},
{0x20,12,405,2,1,"High Pressure(T)"},
{0x20,14,105,2,2,"Low Pressure"},
{0x20,14,405,2,1,"Low Pressure(T)"},
{0x21,0,105,2,-1,"INV primary current (A)"},
{0x21,2,105,2,-1,"INV secondary current (A)"},
{0x21,4,105,2,1,"INV fin Temp."},
//{0x21,6,105,2,1,"Fan1 Fin temp."},
//{0x21,8,105,2,1,"Fan2 Fin temp."},
//{0x21,10,105,2,1,"Compressor outlet temperature"},
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
{0x30,0,152,1,-1,"INV frequency (Hz)"},
{0x30,1,211,1,-1,"Fan 1 (step)"},
//{0x30,2,211,1,-1,"Fan 2 (step)"},
//{0x30,3,151,2,-1,"Expansion valve 1 (pls)"},
//{0x30,5,151,2,-1,"Expansion valve 2 (pls)"},
//{0x30,7,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"},
//{0x30,9,151,2,-1,"Expansion valve 4 (pls)"},
//{0x30,11,307,1,-1,"Y1S-4 Way Valve"},
//{0x30,12,307,1,-1,"Crank case heater"},
//{0x30,13,307,1,-1,"Hot gas bypass valve (Y3S)"},
//{0x30,13,306,1,-1,"LP bypass valve (Y2S)"},
//{0x30,13,305,1,-1,"Y3S"},
//{0x00,0,998,1,-1,"In-Out separator"},
//{0xA0,0,119,2,1,"Suction temp"},
//{0xA0,2,119,2,1,"Outdoor heat exchanger temp."},
//{0xA0,4,119,2,1,"Liquid pipe temp."},
//{0xA0,6,119,2,2,"Pressure"},
//{0xA0,8,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"},
//{0xA0,10,152,1,-1,"O/U MPU ID"},
//{0xA0,11,152,1,-1,"O/U MPU ID"},
//{0xA0,12,307,1,-1,"HPS operation"},
//{0xA0,12,306,1,-1,"Safeguard operation"},
//{0xA0,12,305,1,-1,"Crank case heater"},
//{0xA0,12,304,1,-1,"Solenoid Valve 3"},
//{0xA0,12,303,1,-1,"Solenoid Valve 2"},
//{0xA0,12,302,1,-1,"Solenoid Valve 1"},
{0xA0,12,301,1,-1,"Y1S-4 Way Valve"},
//{0xA0,12,300,1,-1,"52C Output"},
{0xA0,13,303,1,-1,"Discharge Temp. Drop"},
{0xA0,13,302,1,-1,"During emergency operation"},
//{0xA0,13,301,1,-1,"Indoor unit blowout 50 ° C flag"},
//{0xA0,13,300,1,-1,"Powerful bit (MT setting bit)"},
//{0xA0,14,105,2,1,"Compressor port temperature"},
//{0xA1,0,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger inlet temp."},
//{0xA1,2,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger outlet temp."},
//{0xA1,4,302,1,-1,"Liquid INJ solenoid valve (Y4S)"},
//{0xA1,4,301,1,-1,"Bottom Plate Heater"},
//{0xA1,4,300,1,-1,"PHE Heater"},
{0xA1,5,114,2,1,"Target Discharge Temp."},
{0xA1,7,114,2,1,"Target port temperature"},
//{0xA1,9,305,1,-1,"Monobloc setting"},
//{0xA1,9,304,1,-1,"Minichiller setting"},
//{0xA1,9,303,1,-1,"MT setting"},
//{0xA1,9,302,1,-1,"GSHP setting"},
//{0xA1,9,301,1,-1,"Hydro split setting"},
{0xA1,9,300,1,-1,"Alterma LT setting"},
{0x60,0,304,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x60,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
{0x60,2,315,1,-1,"I/U operation mode"},
//{0x60,2,303,1,-1,"Ext. Thermostat ON/OFF"},
//{0x60,2,302,1,-1,"Freeze Protection"},
//{0x60,2,301,1,-1,"Silent Mode"},
//{0x60,2,300,1,-1,"Freeze Protection for water piping"},
{0x60,3,204,1,-1,"Error Code"},
{0x60,4,152,1,-1,"Error detailed code"},
{0x60,5,203,1,-1,"Error type"},
//{0x60,6,219,1,-1,"I/U capacity code"},
{0x60,7,105,2,1,"DHW setpoint"},
{0x60,9,105,2,1,"LW setpoint"},
//{0x60,11,307,1,-1,"Water flow switch"},
//{0x60,11,306,1,-1,"Thermal protector (Q1L) BUH"},
//{0x60,11,305,1,-1,"Thermal protector BSH"},
//{0x60,11,304,1,-1,"Benefit kWh rate power supply"},
//{0x60,11,303,1,-1,"Solar input"},
//{0x60,11,302,1,-1,"SmartGridContact2"},
//{0x60,11,301,1,-1,"SmartGridContact1"},
//{0x60,11,300,1,-1,"Bivalent Operation"},
//{0x60,12,307,1,-1,"2way valve(On:Heat_Off:Cool)"},
{0x60,12,306,1,-1,"3way valve (On:DHW_Off:Space)"},
{0x60,12,305,1,-1,"BSH"},
//{0x60,12,304,1,-1,"BUH Step1"},
//{0x60,12,303,1,-1,"BUH Step2"},
//{0x60,12,302,1,-1,"Floor loop shut off valve"},
{0x60,12,301,1,-1,"Water pump operation"},
//{0x60,12,300,1,-1,"Solar pump operation"},
//{0x60,13,152,1,-1,"Indoor Option Code"},
//{0x60,15,215,1,-1,"I/U Software ID (xx)"},
//{0x60,14,215,1,-1,"I/U Software ID (yy)"},
//{0x60,16,152,1,-1,"I/U EEPROM Ver."},
//{0x61,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x61,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
{0x61,2,105,2,1,"Hydro Module LWT (R1T)"},
//{0x61,4,105,2,1,"Leaving water temp. after BUH (R2T)"},
{0x61,6,105,2,1,"Hydro Module Refrig. Temp. liquid side (R3T)"},
{0x61,8,105,2,1,"Hydro Module Inlet water temp.(R4T)"},
{0x61,10,105,2,1,"DHW tank temperature (R5T)"},
{0x61,12,105,2,1,"Room temperature (R1T)"},
//{0x61,14,105,2,1,"Ext. indoor ambient sensor (R6T)"},
//{0x62,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x62,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
{0x62,2,307,1,-1,"DHW Storage Reheat ON/OFF"},
{0x62,2,306,1,-1,"DWH Storage ECO ON/OFF"},
{0x62,2,305,1,-1,"DHW Storage comfort ON/OFF"},
{0x62,2,304,1,-1,"DHW Powerful Operation. ON/OFF"},
{0x62,2,303,1,-1,"Space Heating Operation ON/OFF"},
{0x62,2,302,1,-1,"System OFF (ON:System off)"},
//{0x62,2,301,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,2,300,1,-1,"Emergency (indoor) active/not active"},
//{0x62,3,105,2,1,"LW setpoint (add)"},
{0x62,5,105,2,1,"Room temperature setpoint"},
//{0x62,7,307,1,-1,"Add. Ext. RT Input Cool."},
//{0x62,7,306,1,-1,"Add. Ext. RT Input Heat."},
//{0x62,7,305,1,-1,"Main RT Cooling"},
//{0x62,7,304,1,-1,"Main RT Heating"},
//{0x62,7,303,1,-1,"Pwr consumption limit 4"},
//{0x62,7,302,1,-1,"Pwr consumption limit 3"},
//{0x62,7,301,1,-1,"Pwr consumption limit 2"},
//{0x62,7,300,1,-1,"Pwr consumption limit 1"},
//{0x62,8,307,1,-1,"None"},
//{0x62,8,306,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,305,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,304,1,-1,"PHE Heater"},
//{0x62,8,303,1,-1,"Tank preheat ON/OFF"},
{0x62,8,302,1,-1,"Circulation pump operation"},
//{0x62,8,301,1,-1,"Alarm output"},
//{0x62,8,300,1,-1,"Space H Operation output"},
{0x62,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"},
{0x62,11,105,1,2,"Water system pressure (B1PW)"},
{0x62,12,152,1,-1,"Water pump signal (0:max-100:stop)"},
//{0x62,13,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 1"},
//{0x62,14,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 2"},
{0x62,15,105,2,2,"Refrigerant pressure sensor (S1NPH)"},
//{0x63,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x63,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x63,2,215,1,-1,"I/U EEPROM (3rd digit)"},
//{0x63,3,215,1,-1,"I/U EEPROM (4th 5th digit)"},
//{0x63,4,215,1,-1,"I/U EEPROM (6th 7th digit)"},
//{0x63,5,215,1,-1,"I/U EEPROM (8th 9th digit)"},
//{0x63,6,215,1,-1,"I/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x63,7,215,1,-1,"I/U EEPROM (12th digit)(rev.)"},
//{0x63,8,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,9,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,10,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,11,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,12,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,13,311,1,-1,"BUH output capacity"},
//{0x63,14,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L1"},
//{0x63,15,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L2"},
//{0x63,16,307,1,-1,"HP Forced FG"},
//{0x63,16,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L3"},
//{0x64,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x64,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x64,2,316,1,-1,"Hybrid Op. Mode"},
//{0x64,2,303,1,-1,"Boiler Operation Demand"},
//{0x64,2,302,1,-1,"Boiler DHW Demand"},
//{0x64,2,301,1,-1,"Bypass Valve Output"},
//{0x64,3,105,2,-1,"BE_COP"},
//{0x64,5,105,2,1,"Hybrid Heating Target Temp."},
{0x64,7,105,2,1,"Boiler Heating Target Temp."},
//{0x64,9,302,1,-1,"Add pump"},
//{0x64,9,301,1,-1,"Main pump"},
//{0x64,10,118,2,1,"Mixed water temp."},
//{0x64,12,105,2,1,"2nd Domestic hot water temperature"},
{0x64,14,152,1,1,"Target delta T heating"},
//{0x64,15,152,1,1,"Target delta T cooling"},
//{0x65,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x65,1,152,2,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x65,2,105,2,1,"Outlet water heat exchanger temp (hydro split model) DLWB2"},
//{0x65,4,105,2,1,"[EKMIK] Bizone kit mixed leaving water temperature R1T"},
//{0x65,6,101,1,-1,"[EKMIK] Bizone kit mix valve position M1S"},
}; |
In Home Assistant heb ik een YAML file voor de Daikin EDLA/EBLA warmtepomp die dus qua variabelen gekoppeld is aan bovenstaande config file op de ESPAltherma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
| #
template:
#
- binary_sensor:
#
- name: "Defrost Operation-binary"
icon: mdi:snowflake-melt
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Defrost Operation') }}"
unique_id: "espaltherma.Defrost_Operation_ON/OFF_binary"
#
- name: "Thermostat-binary"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermostat ON/OFF') }}"
unique_id: "espaltherma.Thermostat_ON/OFF_binary"
#
- name: "3Way Valve-binary"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','3way valve (On:DHW_Off:Space)') }}"
unique_id: "espaltherma.3way_valve_(On:DHW_Off:Space)_binary"
#
# Below a combined status from Thermostat and 3-way valve in position for Space Heating
- name: "Space Heating"
icon: mdi:heat-wave
state: "{{ 'ON' if is_state('sensor.3way_valve', 'OFF' ) and is_state('sensor.thermostat', 'ON') else 'OFF' }}"
unique_id: "space_heating_in_operation"
#
# Below a combined status from Thermostat and 3-way valve in position for DHW Tank Heating
- name: "DHW Heating"
icon: mdi:bathtub-outline
state: "{{ 'ON' if is_state('sensor.3way_valve', 'ON' ) and is_state('sensor.thermostat', 'ON') else 'OFF' }}"
unique_id: "DHW_in_operation"
#
#
- name: "Restart standby"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Restart standby') }}"
unique_id: "espaltherma.Restart_standby_ON/OFF"
#
- name: "Startup Control"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Startup Control') }}"
unique_id: "espaltherma.Startup_Control_ON/OFF"
#
- name: "Y1S-4 Way Valve"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Y1S-4 Way Valve') }}"
unique_id: "espaltherma.Y1S-4_Way_Valve_ON/OFF"
#
- name: "BSH"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','BSH') }}"
unique_id: "espaltherma.BSH_ON/OFF"
#
- name: "Water pump"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water pump operation') }}"
unique_id: "espaltherma.Water_pump_operation_ON/OFF"
#
- name: "DHW Storage Reheat"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW Storage Reheat ON/OFF') }}"
unique_id: "espaltherma.DHW_Storage_Reheat_ON/OFF"
#
- name: "DHW Storage ECO"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DWH Storage ECO ON/OFF') }}"
unique_id: "espaltherma.DWH_Storage_ECO_ON/OFF"
#
- name: "DHW Storage Comfort"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW Storage comfort ON/OFF') }}"
unique_id: "espaltherma.DHW_Storage_comfort_ON/OFF"
#
- name: "DHW Powerful Operation"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW Powerful Operation. ON/OFF') }}"
unique_id: "espaltherma.DHW_Powerful_Operation_ON/OFF"
#
- name: "Space Heating Operation"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Space Heating Operation ON/OFF') }}"
unique_id: "espaltherma.Space_Heating_Operation_ON/OFF"
#
- name: "System OFF (ON:System off)"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','System OFF (ON:System off)') }}"
unique_id: "espaltherma.System_OFF_(ON:System_off)"
#
- name: "Circulation pump operation"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Circulation pump operation') }}"
unique_id: "espaltherma.Circulation_pump_operation_ON/OFF"
#
#
#
#
- sensor:
#
#
- name: "Thermostat"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermostat ON/OFF') }}"
unique_id: "espaltherma.Thermostat_ON/OFF"
#
- name: "3Way Valve"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','3way valve (On:DHW_Off:Space)') }}"
unique_id: "espaltherma.3way_valve_(On:DHW_Off:Space)"
#
- name: "Defrost Operation"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Defrost Operation') }}"
unique_id: "espaltherma.Defrost_Operation_ON/OFF"
#
- name: "ESPAltherma last update"
state: "{{ as_timestamp(states.sensor.althermasensors.last_updated) | timestamp_custom('%H:%M:%S',True) }}"
unique_id: "espaltherma.last_update"
#
- name: "Error type"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Error type') }}"
unique_id: "espaltherma.Error_type"
#
- name: "Error code"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Error Code') }}"
unique_id: "espaltherma.Error_code"
#
- name: "Error detailed code"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Error detailed code') }}"
unique_id: "espaltherma.Error_detailed_code"
#
- name: "Last operation Mode"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','I/U operation mode') }}"
unique_id: "espaltherma.I/U_operation_mode"
#
- name: "Operation Mode"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode') }}"
unique_id: "espaltherma.Operation_Mode"
#
#
#
# Analog Values
- name: "Fan Speed"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Fan 1 (step)')|float(0) * 10 }} "
unique_id: "espaltherma.Fan_1_(step)"
unit_of_measurement: "rpm"
state_class: measurement
#
- name: "Target Condensor Temp."
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Target Condensor Temp.') }}"
unique_id: "espaltherma.Target_Condensor_Temp."
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "R1T-Outdoor air temp."
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','R1T-Outdoor air temp.') }}"
unique_id: "espaltherma.R1T-Outdoor_air_temp."
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "R4T-Air Heat Exchanger Temp."
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','R4T-Air Heat Exchanger Temp.') }}"
unique_id: "espaltherma.R4T-Air_Heat_Exchanger_Temp."
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "R2T-Compressor Discharge Temp."
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','R2T-Compressor Discharge Temp.') }}"
unique_id: "espaltherma.R2T-Compressor_Discharge_Temp."
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "R3T-Compressor Suction Temp."
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','R3T-Compressor Suction Temp.') }}"
unique_id: "espaltherma.R3T-Compressor_Suction_Temp."
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "R5T-Air Heat Exchanger mid-Temp."
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','R5T-Air Heat Exchanger mid-Temp.') }}"
unique_id: "espaltherma.R5T-Air_Heat_Exchanger_mid-Temp."
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Inverter current"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)') }}"
unique_id: "espaltherma.INV_primary_current_(A)"
unit_of_measurement: "A"
state_class: measurement
#
- name : "Inverter current secondary"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'INV secondary current (A)') }}"
unique_id: "espaltherma.INV_secondary_current_(A)"
unit_of_measurement: "A"
state_class: measurement
#
- name: "Inverter fin Temp."
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV fin Temp.') }}"
unique_id: "espaltherma.INV_fin_Temp."
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Inverter frequency"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV frequency (Hz)') }}"
unique_id: "espaltherma.INV_frequency_(Hz)"
unit_of_measurement: "Hz"
state_class: measurement
#
- name: "Target Discharge Temp."
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Target Discharge Temp.') }}"
unique_id: "espaltherma.Target_Discharge_Temp."
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "DWH tank temperature setpoint"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW setpoint') }}"
unique_id: "espaltherma.DHW_tank_setpoint"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Leaving water temperature setpoint"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','LW setpoint') }}"
unique_id: "espaltherma.LW_setpoint"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Leaving water temperature (R1T)"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Hydro Module LWT (R1T)') }}"
unique_id: "espaltherma.Hydro_Module_LWT_(R1T)"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Refrigerator liquid temperature (R3T)"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Hydro Module Refrig. Temp. liquid side (R3T)') }}"
unique_id: "espaltherma.Hydro_Module_Refrig._Temp._liquid side (R3T)"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Inlet water temperature (R4T)"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Hydro Module Inlet water temp.(R4T)') }}"
unique_id: "espaltherma.Hydro_Module_Inlet_water_temp.(R4T)"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "DHW tank temperature (R5T)"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW tank temperature (R5T)') }}"
unique_id: "espaltherma.DHW_tank_temperature_(R5T)"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Room temperature (R1T)"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Room temperature (R1T)') }}"
unique_id: "espaltherma.Room_temperature_(R1T)"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Room temperature setpoint"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Room temperature setpoint') }}"
unique_id: "espaltherma.Room_temperature_setpoint"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Flow sensor"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Flow sensor (l/min)') }}"
unique_id: "espaltherma.Flow_sensor_(l/min)"
unit_of_measurement: "l/min"
state_class: measurement
#
- name: "Water system pressure (B1PW)"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water system pressure (B1PW)') }}"
unique_id: "espaltherma.Water_system_pressure_(B1PW)"
unit_of_measurement: "bar"
state_class: measurement
# (inverted value!)
- name: "Water pump speed"
state: "{{ 100 - state_attr('sensor.althermasensors','Water pump signal (0:max-100:stop)') }}"
unique_id: "espaltherma.Water_pump_signal_(0:max-100:stop)"
unit_of_measurement: "%"
state_class: measurement
#
- name : "Refrigerant pressure sensor (S1NPH)"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Refrigerant pressure sensor (S1NPH)') }}"
unique_id: "espaltherma.Refrigerant_pressure_sensor_(S1NPH)"
unit_of_measurement: "bar"
state_class: measurement
#
- name : "Boiler Heating Target Temp."
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Boiler Heating Target Temp.') }}"
unique_id: "espaltherma.Boiler_Heating_Target_Temp."
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Delta T Heating Target"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Target delta T heating') }}"
unique_id: "espaltherma.Target_delta_T_heating"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: measurement
#
- name: "Althermasensors WifiRSSi"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','WifiRSSI')|replace('dBm', '')|float(0) }}"
unique_id: "wifirssi"
unit_of_measurement: "dBm"
state_class: measurement
availability: >
{{ states('sensor.althermasensors') not in ['0', 'unavailable', 'unknown', 'none'] }}
#
#
# Calculated Inverter Power Usage for average of 3phases
- name: "Inverter usage"
state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{ (states('sensor.inverter_current')|float(0) * (((states('sensor.phases_voltage_phase_l1')|float + (states('sensor.phases_voltage_phase_l2')|float) + (states('sensor.phases_voltage_phase_l3')|float)) /3) * 1.73)|float(0)) }} {% elif is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'OFF') %} 0 {% endif %}"
unique_id: "espaltherma.inverter_usage"
unit_of_measurement: "W"
state_class: measurement
#
# Calculated Heatload (Q=m*c*dT)
- name: "Heat load"
state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{(states('sensor.flow_sensor'))|float / 60 * 4187 * (states('sensor.delta_t'))|float |round(1) }} {% elif is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'OFF') %} 0 {% endif %}"
unique_id: "espaltherma.heat_load"
unit_of_measurement: "W"
state_class: measurement
# Calculated COP
- name: "CoP"
state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{(states('sensor.heat_load'))|float / (states('sensor.inverter_usage')|float) }} {% else %} 0 {% endif %}"
unique_id: "espaltherma.cop"
unit_of_measurement: ""
state_class: measurement
# Calculated Heat Yield
- name: "Heat yield"
state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{ (states('sensor.inverter_usage')|float * states('sensor.cop')| float)|round|int }} {% elif is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'OFF') %} 0 {% endif %}"
unique_id: "espaltherma.heat_yield"
unit_of_measurement: "W"
state_class: measurement
# Calculated Delta T inbetween Inlet and Outlet temperature heatpump
- name: "Delta T"
state: >-
{{ (states('sensor.leaving_water_temperature_r1t')|float - states('sensor.inlet_water_temperature_r4t') | float)|round(1) }}
unique_id: "espaltherma.delta_t"
unit_of_measurement: "°C"
###################################################################################################################################################### |
In de Config.YAML file in de hoofdfolder /homeassistant verwijs ik naar de packages folder:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| # Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
homeassistant:
packages: !include_dir_named packages
modbus:
- name: SDM630
type: tcp
host: 192.168.1.21
port: 502
delay: 0
message_wait_milliseconds: 30
timeout: 5
sensors: !include sdm630_addresses.yaml |
In de hoofdfolder /homeassistant staat ook het automations.Yaml bestand; code hieronder:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
| - id: '1739034842461'
alias: 'Heatpump: Defrost counter'
description: ''
triggers:
- entity_id:
- sensor.defrost_operation
to: 'ON'
trigger: state
conditions: []
actions:
- data: {}
target:
entity_id: counter.defrost
action: counter.increment
mode: single
- id: '1739034897878'
alias: Nacht reset
description: Reset 's nachts alle sensoren naar hun standaard waarde.
triggers:
- at: 00:00:10
trigger: time
conditions: []
actions:
- data: {}
target:
entity_id:
- counter.defrost
action: counter.reset
mode: single
- id: '1742414247265'
alias: Set Heatpump Tariff Based on Mode
trigger:
- platform: state
entity_id:
- binary_sensor.space_heating_mode
- binary_sensor.dhw_heating_mode
- binary_sensor.heatpump_standby_mode
condition: []
action:
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.space_heating_mode
state: 'on'
sequence:
- service: select.select_option
target:
entity_id: select.daily_kwh_heatpump
data:
option: Space Heating
- service: select.select_option
target:
entity_id: select.weekly_kwh_heatpump
data:
option: Space Heating
- service: select.select_option
target:
entity_id: select.monthly_kwh_heatpump
data:
option: Space Heating
- conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.dhw_heating_mode
state: 'on'
sequence:
- service: select.select_option
target:
entity_id: select.daily_kwh_heatpump
data:
option: DHW Heating
- service: select.select_option
target:
entity_id: select.weekly_kwh_heatpump
data:
option: DHW Heating
- service: select.select_option
target:
entity_id: select.monthly_kwh_heatpump
data:
option: DHW Heating
- conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.heatpump_standby_mode
state: 'on'
sequence:
- service: select.select_option
target:
entity_id: select.daily_kwh_heatpump
data:
option: Stand-By
- service: select.select_option
target:
entity_id: select.weekly_kwh_heatpump
data:
option: Stand-By
- service: select.select_option
target:
entity_id: select.monthly_kwh_heatpump
data:
option: Stand-By
mode: single |
Een Dashboard (ruwe file):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
| views:
- theme: Backend-selected
title: Heating systems
badges:
- type: entity
show_name: true
show_state: true
show_icon: true
entity: sensor.espaltherma_last_update
color: orange
show_entity_picture: true
icon: mdi:clock
tap_action:
action: none
state_content: last_changed
- type: entity
show_name: true
show_state: true
show_icon: true
entity: sensor.last_legionella_run
color: blue
show_entity_picture: true
icon: mdi:clock-check-outline
tap_action:
action: none
- type: entity
show_name: true
show_state: true
show_icon: true
entity: sensor.althermasensors_wifirssi
color: light-green
show_entity_picture: true
icon: mdi:wifi
tap_action:
action: none
name: 'WiFi Signal '
- type: entity
show_name: false
show_state: true
show_icon: true
entity: binary_sensor.space_heating_mode
color: deep-orange
show_entity_picture: true
name: Space Heating
tap_action:
action: more-info
state_content:
- name
- state
- type: entity
show_name: false
show_state: true
show_icon: true
entity: binary_sensor.dhw_heating_mode
color: deep-orange
show_entity_picture: true
name: DHW Tank Heating
tap_action:
action: more-info
state_content:
- name
- state
- type: entity
entity: sensor.actual_outside_temperature
cards:
- type: conditional
conditions:
- condition: state
entity: sensor.km2_a840411cad97_pump_speed_relay_1
state: '0'
card:
type: entities
entities:
- type: section
label: Solar Heating not active
title: 'Actual Status Solar Heating:'
- type: conditional
conditions:
- condition: state
entity: sensor.km2_a840411cad97_pump_speed_relay_1
state_not: '0'
card:
type: entities
entities:
- type: section
label: DHW Tank Heating with Solar
- entity: sensor.km2_a840411cad97_temperature_sensor_3
icon: mdi:thermometer
name: DHW Tank Top Temperature
- entity: sensor.km2_a840411cad97_temperature_sensor_2
icon: mdi:thermometer
name: DHW Tank Bottom Temperature
- entity: sensor.km2_a840411cad97_temperature_sensor_1
icon: mdi:thermometer
name: Collector Temperature
- entity: sensor.km2_a840411cad97_pump_speed_relay_1
icon: mdi:speedometer
name: Glycolwaterpump speed
show_header_toggle: false
title: 'Actual Status Solar Heating:'
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
apex_config:
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: DHW Tank Temperature / Collector roof
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.km2_a840411cad97_temperature_sensor_3
fill_raw: last
stroke_width: 1
color_threshold:
- value: 50
color: '#03a034'
- value: 45
color: '#ff9900'
- value: 40
color: '#cc2900'
- value: 30
color: blue
- entity: sensor.km2_a840411cad97_temperature_sensor_2
fill_raw: last
stroke_width: 1
color_threshold:
- value: 50
color: '#03a034'
- value: 45
color: '#ff9900'
- value: 40
color: '#cc2900'
- value: 30
color: blue
- entity: sensor.km2_a840411cad97_temperature_sensor_1
fill_raw: last
stroke_width: 1
color_threshold:
- value: 50
color: '#03a034'
- value: 45
color: '#ff9900'
- value: 40
color: '#cc2900'
- value: 30
color: blue
- type: conditional
conditions:
- condition: state
entity: sensor.defrost_operation
state: 'ON'
card:
type: markdown
content: '## Defrost operation active!'
- type: entities
entities:
- entity: sensor.room_temperature_setpoint_2
icon: mdi:thermometer-auto
name: Room Temperature setpoint
- entity: sensor.dwh_tank_temperature_setpoint
icon: mdi:thermometer-auto
name: 'DHW Tank Temperature setpoint '
- entity: sensor.leaving_water_temperature_setpoint
icon: mdi:thermometer-auto
name: Leaving Water Temperature setpoint
- entity: sensor.delta_t_heating_target
icon: mdi:thermometer-auto
name: Delta-T Target setpoint
title: 'Setpoints Heatpump:'
- type: entities
entities:
- entity: binary_sensor.heatpump_standby_mode
- entity: binary_sensor.space_heating_mode
icon: mdi:heat-wave
name: Space Heating
- entity: binary_sensor.dhw_heating_mode
icon: mdi:bathtub-outline
name: DHW Tank Heating
- entity: binary_sensor.defrost_operation_binary
icon: mdi:snowflake-melt
name: Defrost Operation
- entity: binary_sensor.dhw_powerful_operation
icon: mdi:rocket-launch
name: DHW Tank Powerful Operation
- entity: sensor.cop
icon: mdi:radiator
name: CoP Actual
- entity: sensor.dhw_tank_temperature_r5t
icon: mdi:thermometer
name: (R5T) DHW Tank Top Temperature
- entity: sensor.km2_a840411cad97_temperature_sensor_2
icon: mdi:thermometer
name: DHW Tank Bottom Temperature
- entity: sensor.room_temperature_r1t
icon: mdi:thermometer
name: (R1T) Room Temperature
- entity: sensor.water_pump_speed
- entity: sensor.altherma_climatecontrol_error_code
icon: mdi:information-outline
name: Error Code
title: 'Summary Heating Systems:'
show_header_toggle: false
state_color: true
- type: vertical-stack
cards:
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 60m
apex_config:
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: CoP last 60 minutes
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.cop
name: CoP Actual
fill_raw: last
curve: stepline
stroke_width: 2
color_threshold:
- value: -20
color: purple
- value: -10
color: red
- value: 3
color: '#ff9900'
- value: 4
color: '#03a034'
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 24h
apex_config:
legend:
show: false
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: CoP Act / AVG last 24h
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.cop
name: Actual
show:
in_brush: true
fill_raw: last
stroke_width: 1
curve: stepline
color_threshold:
- value: -20
color: purple
- value: -10
color: red
- value: 3
color: '#ff9900'
- value: 4
color: '#03a034'
- entity: sensor.cop
name: AVG / 24h
show:
in_brush: true
fill_raw: last
stroke_width: 1
color_threshold:
- value: -20
color: purple
- value: -10
color: red
- value: 3
color: '#ff9900'
- value: 4
color: '#03a034'
group_by:
func: avg
duration: 1d
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 24h
apex_config:
legend:
show: false
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: CoP Act / AVG last 24h DHW Heating
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.cop_dhw_heating
name: Actual
show:
in_brush: true
fill_raw: last
stroke_width: 1
curve: stepline
color_threshold:
- value: -20
color: purple
- value: -10
color: red
- value: 3
color: '#ff9900'
- value: 4
color: '#03a034'
- entity: sensor.cop_dhw_heating
name: AVG / 24h
show:
in_brush: true
fill_raw: last
stroke_width: 1
color_threshold:
- value: -20
color: purple
- value: -10
color: red
- value: 3
color: '#ff9900'
- value: 4
color: '#03a034'
group_by:
func: avg
duration: 1d
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 24h
apex_config:
legend:
show: false
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: CoP Act / AVG last 24h Space Heating
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.cop_space_heating
name: Actual
show:
in_brush: true
fill_raw: last
stroke_width: 1
curve: stepline
color_threshold:
- value: -20
color: purple
- value: -10
color: red
- value: 3
color: '#ff9900'
- value: 4
color: '#03a034'
- entity: sensor.cop_space_heating
name: AVG / 24h
show:
in_brush: true
fill_raw: last
stroke_width: 1
color_threshold:
- value: -20
color: purple
- value: -10
color: red
- value: 3
color: '#ff9900'
- value: 4
color: '#03a034'
group_by:
func: avg
duration: 1d
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 2week
span:
end: day
apex_config:
chart:
height: 250px
stroke_width: 1
header:
show: true
title: CoP / Day Overall
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.cop
name: AVG CoP / Day
type: column
show:
in_brush: true
group_by:
func: avg
duration: 1d
color_threshold:
- value: -10
color: purple
- value: 0
color: red
- value: 2
color: orange
- value: 3
color: yellow
- value: 4
color: lightgreen
- value: 5
color: green
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 2week
span:
end: day
apex_config:
chart:
height: 250px
stroke_width: 1
header:
show: true
title: CoP / Day DHW Heating
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.cop_dhw_heating
name: AVG CoP / Day
type: column
show:
in_brush: true
group_by:
func: avg
duration: 1d
color_threshold:
- value: -10
color: purple
- value: 0
color: red
- value: 2
color: orange
- value: 3
color: yellow
- value: 4
color: lightgreen
- value: 5
color: green
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 2week
span:
end: day
apex_config:
chart:
height: 250px
stroke_width: 1
header:
show: true
title: CoP / Day Space Heating
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.cop_space_heating
name: AVG CoP / Day
type: column
show:
in_brush: true
group_by:
func: avg
duration: 1d
color_threshold:
- value: -10
color: purple
- value: 0
color: red
- value: 2
color: orange
- value: 3
color: yellow
- value: 4
color: lightgreen
- value: 5
color: green
- type: vertical-stack
cards:
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
brush: true
graph_span: 24h
brush:
selection_span: 24h
apex_config:
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: Temperature Charts
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.inlet_water_temperature_r4t
fill_raw: last
stroke_width: 1
name: Inlet Temp.
color: blue
- entity: sensor.leaving_water_temperature_r1t
fill_raw: last
stroke_width: 1
color: red
name: Leaving Water Temp.
- entity: sensor.leaving_water_temperature_setpoint
fill_raw: last
stroke_width: 1
color: purple
name: LWT setpoint
- entity: sensor.delta_t
fill_raw: last
stroke_width: 1
color: orange
name: Delta T
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
apex_config:
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: Water Flow
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.flow_sensor
fill_raw: last
curve: stepline
stroke_width: 1
color_threshold:
- value: 25
color: green
- value: 20
color: orange
- value: 15
color: red
- value: 10
color: purple
- value: 5
color: blue
- type: custom:apexcharts-card
apex_config:
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: Inverter usage Heatpump
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.inverter_usage
name: Calculated
fill_raw: last
curve: stepline
stroke_width: 1
- entity: sensor.total_system_power
name: Measured
fill_raw: last
curve: stepline
stroke_width: 1
- type: custom:apexcharts-card
apex_config:
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: Heat Yield Heatpump
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.heat_yield
fill_raw: last
curve: stepline
stroke_width: 1
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 2week
span:
end: day
apex_config:
chart:
height: 250px
stroke_width: 1
header:
show: true
title: Defrost Counter / Day
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: counter.defrost
type: column
show:
in_brush: true
group_by:
func: last
duration: 1d
color_threshold:
- value: 0
color: green
- value: 2
color: lightgreen
- value: 4
color: yellow
- value: 6
color: orange
- value: 8
color: red
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
apex_config:
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: Outside Temperature / Defrosts
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.r1t_outdoor_air_temp
fill_raw: last
stroke_width: 1
color_threshold:
- value: 30
color: red
- value: 25
color: orange
- value: 20
color: green
- value: 10
color: lightgreen
- value: 5
color: blue
- entity: counter.defrost
curve: stepline
stroke_width: 1
color_threshold:
- value: 0
color: black
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 180m
apex_config:
yaxis:
min: 0
max: 3
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: Water System Pressure
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.water_system_pressure_b1pw
fill_raw: last
stroke_width: 1
color_threshold:
- value: 1.7
color: '#03a034'
- value: 1.5
color: '#ff9900'
- value: 1.3
color: '#cc2900'
- value: 1
color: purple
- type: entities
entities:
- entity: sensor.flow_sensor
icon: mdi:water-pump
name: Flow Sensor
- entity: sensor.room_temperature_r1t
icon: mdi:thermometer
name: (R1T) Room Temperature
- entity: sensor.dhw_tank_temperature_r5t
icon: mdi:thermometer
name: (R5T) DHW Tank Top Temperature
- entity: sensor.r1t_outdoor_air_temp
icon: mdi:thermometer
name: R1T-Outdoor air temperature
- entity: sensor.r2t_compressor_discharge_temp
icon: mdi:thermometer
name: R2T-Compressor Discharge Temp.
- entity: sensor.r3t_compressor_suction_temp
icon: mdi:thermometer
name: R3T-Compressor Suction Temp.
- entity: sensor.r4t_air_heat_exchanger_temp
icon: mdi:thermometer
Name: R4T-Air Heat exchanger Temp.
- entity: sensor.r5t_air_heat_exchanger_mid_temp
icon: mdi:thermometer
name: R5T-Air Heat Exchanger mid Temp.
- entity: sensor.refrigerator_liquid_temperature_r3t
icon: mdi:thermometer
name: (R3T) Refrigirator liquid Temp.
- entity: sensor.leaving_water_temperature_r1t
icon: mdi:thermometer-chevron-down
name: (R1T) Leaving Water Temperature
- entity: sensor.inlet_water_temperature_r4t
icon: mdi:thermometer-chevron-up
name: (R4T) Inlet Water Temperature
- entity: sensor.delta_t
icon: mdi:home-thermometer
name: Delta T
- entity: sensor.water_system_pressure_b1pw
icon: mdi:gauge
name: Water systempressure (B1PW)
- entity: sensor.fan_speed
icon: mdi:fan
name: Fan Speed
- entity: sensor.inverter_frequency_2
icon: mdi:sine-wave
name: Inverter Frequency output
title: 'Sensors Heatpump:'
- type: vertical-stack
cards:
- type: entities
entities:
- entity: sensor.dhw_heat_losses
- entity: sensor.inverter_usage
icon: mdi:lightning-bolt
name: Heatpump Inverter Usage
- entity: sensor.total_system_power
- entity: sensor.heat_yield
icon: mdi:heating-coil
name: Heatpump Heat Yield
- entity: counter.defrost
icon: mdi:snowflake-melt
name: Defrost Counter Today
title: Energy data
state_color: true
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 1week
span:
end: day
apex_config:
chart:
height: 250px
stroke_width: 1
header:
show: true
title: Heatpump kWh / Day
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.daily_kwh_heatpump
name: Heatpump kWh / Day
type: column
show:
in_brush: true
group_by:
func: last
duration: 1d
color_threshold:
- value: 0
color: green
- value: 5
color: lightgreen
- value: 10
color: yellow
- value: 15
color: orange
- value: 20
color: red
- value: 25
color: purple
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 1week
span:
end: day
apex_config:
chart:
height: 250px
stroke_width: 1
header:
show: true
title: Heatpump DHW Heating kWh / Day
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.daily_kwh_heatpump_dhw_heating
name: DHW Heating kWh / Day
type: column
show:
in_brush: true
group_by:
func: last
duration: 1d
color_threshold:
- value: 0
color: green
- value: 5
color: lightgreen
- value: 10
color: yellow
- value: 15
color: orange
- value: 20
color: red
- value: 25
color: purple
- type: custom:apexcharts-card
experimental:
color_threshold: true
graph_span: 1week
span:
end: day
apex_config:
chart:
height: 250px
stroke_width: 1
header:
show: true
title: Heatpump Space heating kWh / Day
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.daily_kwh_heatpump_space_heating
name: Space Heating kWh / Day
type: column
show:
in_brush: true
group_by:
func: last
duration: 1d
color_threshold:
- value: 0
color: green
- value: 5
color: lightgreen
- value: 10
color: yellow
- value: 15
color: orange
- value: 20
color: red
- value: 25
color: purple
- type: custom:apexcharts-card
chart_type: donut
apex_config:
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: Heatpump Energy usage today
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.daily_kwh_heatpump_dhw_heating
- entity: sensor.daily_kwh_heatpump_space_heating
- entity: sensor.daily_kwh_heatpump_stand_by
- type: custom:apexcharts-card
chart_type: donut
apex_config:
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: Heatpump Energy usage this week
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.weekly_kwh_heatpump_dhw_heating
- entity: sensor.weekly_kwh_heatpump_space_heating
- entity: sensor.weekly_kwh_heatpump_stand_by
- type: custom:apexcharts-card
chart_type: donut
apex_config:
chart:
height: 250px
header:
show: true
title: Heatpump Energy usage this month
show_states: true
colorize_states: true
series:
- entity: sensor.monthly_kwh_heatpump_dhw_heating
- entity: sensor.monthly_kwh_heatpump_space_heating
- entity: sensor.monthly_kwh_heatpump_stand_by
type: masonry |
Even een paar plaatjes van mijn dashboard (kan beter uitgelijnd worden!!)
/f/image/eD7vOIbw5QTkM3Qa09VMUujQ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/bTFSUQmmC1gGbGAWSr6ndvMu.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/WtDy3nBhUaW8lrSYXl5oPYAJ.png?f=fotoalbum_large)
Ik hoop dat dit je op weg helpt!
Gr. Benthouse
Heel erg bedankt! Ik ga er van het weekend eens mee bezig!benthouse schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 21:06:
Mijn Daikin.YAML staat in de folder van Home Assistant: /homeassistant/packages
In de Config.YAML file in de hoofdfolder /homeassistant verwijs ik naar de packages folder:
Ik hoop dat dit je op weg helpt!
Gr. Benthouse
Hoi Benthouse, dank voor je uitgebreide scripts en informatie! Hier kan ik zeker weer mee verder!
Heb zelf nog geen aparte kwh meter waardoor ik nog niet direct de 3 fase meting en cop o.b.v. 3 fases kan realiseren, dat is iets wat in de toekomst nog wel gaat komen
Zelf ben ik in de tussentijd ook aan het knutselen geweest om een COP berekening te doen op basis van een berekend 3 fase verbruik.
Dit heb ik als volgt gemaakt:
ik gebruik een aparte templates.yaml die ik include via configuration.yaml
Om een 3 fase COP te berekenen bereken ik dus een 3 fase verbruik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
| - sensor:
- name: "Inverter current"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)') }}"
unit_of_measurement: "A"
state_class: measurement
- name: "Inverter usage 3fase"
unique_id: inverter_usage_3ph
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
state_class: measurement
state: >
{% set i = states('sensor.inverter_current')|float(0) %}
{% set th = state_attr('sensor.althermasensors','Thermostat ON/OFF')|string|upper %}
{% set pf = states('input_number.altherma_pf')|float(0.95) %}
{% set u = 400.0 %}
{% set sqrt3 = 1.732 %}
{{ (sqrt3 * u * i * pf) | round(0) if th == 'ON' else 0 }}
- name: "COPv3"
unique_id: cop_v3_main
unit_of_measurement: "COP"
state_class: measurement
# (optioneel) availability: laat sensor beschikbaar, tenzij inputs echt ontbreken
availability: >
{{ state_attr('sensor.althermasensors','Flow sensor (l/min)') not in [none, 'unknown', 'unavailable']
and state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. before BUH (R1T)') not in [none]
and state_attr('sensor.althermasensors','Inlet water temp.(R4T)') not in [none] }}
state: >
{% set ent = 'sensor.althermasensors' %}
{% set vflow = state_attr(ent,'Flow sensor (l/min)')|float(0) %}
{% set leave = state_attr(ent,'Leaving water temp. before BUH (R1T)')|float(0) %}
{% set inlet = state_attr(ent,'Inlet water temp.(R4T)')|float(0) %}
{% set dT = leave - inlet %}
{% set mode_ok = is_state_attr(ent,'Operation Mode','Heating') %}
{% set freeze_ok = is_state_attr(ent,'Freeze Protection','OFF') %}
{# -- BUH check (bij R1T niet strikt nodig, maar houden we aan) -- #}
{% set buh = state_attr(ent,'BUH Step1') %}
{% set buh_off = (buh|string|lower) in ['off','0','false','inactive','none'] or buh in [0, false, none] %}
{# -- Elektrisch vermogen uit jouw 3-fase sensor: W -> kW -- #}
{% set pel_w = states('sensor.inverter_usage_3fase')|float(0) %}
{% set pel_kw = pel_w / 1000 %}
{# -- Thermisch vermogen (kW) -- #}
{% set qth_kw = 0.06 * 1.16 * vflow * dT %}
{% if mode_ok and freeze_ok and buh_off
and pel_kw > 0
and vflow >= 1
and 0 < dT < 25 %}
{{ (qth_kw / pel_kw) | round(2) }}
{% else %}
0
{% endif %} |
In de Inverter usage 3fase wordt gebruik gemaakt van een PF helper die toegevoegd is aan configuration.yaml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| input_number:
altherma_pf:
name: Altherma PF
min: 0.70
max: 1.00
step: 0.01
mode: slider
icon: mdi:sine-wave
unit_of_measurement: ""
initial: 0.95 |
Korte uitleg over het hoe wat waarom
Sensor: inverter_usage_3fase
Formule:
U_LL: 400 V (nominale lijn-lijn spanning)
I: Inverter primary current (A)
PF: Power Factor (instelbaar via helper)
Waarom deze aanpak?
Standaard 3-fase vermogensformule.
PF is variabel → via helper eenvoudig te kalibreren.
Geeft 0 W als thermostaat niet ON is → voorkomt gaten in kWh-integratie.
COPv3 (Coefficient of Performance)
Sensor: copv3
Definitie:
:strip_exif()/f/image/l5gCRN1TVcHcVKibAd6S7Yy7.png?f=user_large)
Thermisch vermogen (Q_th):
Flow: debiet in liter/minuut
ΔT: Leaving water temp. vóór BUH (R1T) – Inlet water temp. (R4T)
Waarom R1T?
Meet vóór BUH → pure warmtepompwarmte, geen beïnvloeding door naverwarming.
Elektrisch vermogen (P_el):
Gebruikt dezelfde bron als elders: inverter_usage_3fase (in kW).
Guardrails:
Operation Mode = Heating
Freeze Protection = OFF
BUH uit (vangnet)
PF Helper (Power Factor)
PF (cosφ) = actief vermogen (kW) ÷ schijnbaar vermogen (kVA)
Voor een 3‑fasige warmtepomp:
:strip_exif()/f/image/r41TQZlDMJA5H1PZv6U6gvZt.png?f=user_large)
Helper: altherma_pf
Waarom een helper?
PF varieert per belasting → via slider eenvoudig te kalibreren.
Geen codewijziging nodig bij aanpassing.
Bereik:
0.70 – 1.00 (default 0.95)
Typisch: 0.90–0.98 bij invertercompressoren.
Eerlijkheidshalve moet ik er bij vermelden dat deze kennis niet volledig in mijn hoofd zat, heb hiervoor Ai gebruikt. Om die reden ben ik wel heel benieuwd naar hoe anderen hier naar kijken
WarmtePomp Daikin EBLA09DA3W1 || Boiler: Daikin EKHWS300D3V3 || Thermostaat: Daikin BRC1HHDW || Pelletkachel: Nordic Fire Ilvar 9KW || Zonnepanelen: 21x a 7,7 kwP
[...]
Hallo,
wat is de reden dat je de Powerfacor (cos phi) zou willen weten? De inverter heeft een cos.phi van rond de 1, en is dus niet van toepassing. (Ps/Pw is bijna gelijk).
Daarnaast is de stroom van de inverter niet echt nauwkeurig. Als ik in mijn grafiek kijk tussen berekende verbruik op basis van de Inverterstroom uit de WP en de stroom die aan de ingaande kant uit de energiemeter komt dan zit daar een behoorlijk verschil in. M.a.w. de inverterstroom uit de WP is niet zo nauwkeurig en meer indicatief.
Ik ga de COP berekening ook binnenkort aanpassen (zal naar beneden gaan) op basis van werkelijk gemeten verbruik.
Maar goed ieder zijn ding!
Ik vind zowizo je benadering mooi en je neemt keurig alle variabelen mee in de berekeningen zie ik :-).
Ook ik heb in mijn scripts een verschil aangebracht in verbruik WP gedurende Space heating (ruimteverwarming) en verwarming boilervat (Domestic Hotwater Heating) en stand-by (dus geen warmtevraag).
[ Voor 10% gewijzigd door benthouse op 23-10-2025 16:56 ]
Waarom pf is tweeledig. Voornaamste reden is dat Daikin zelf aangeeft dat pf een factor is die ergens tussen de 0,93 en 0,98 ligtbenthouse schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 16:53:
[quote]doomoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:19:
[...]
Hallo,
wat is de reden dat je de Powerfacor (cos phi) zou willen weten? De inverter heeft een cos.phi van rond de 1, en is dus niet van toepassing. (Ps/Pw is bijna gelijk).
Daarnaast is de stroom van de inverter niet echt nauwkeurig. Als ik in mijn grafiek kijk tussen berekende verbruik op basis van de Inverterstroom uit de WP en de stroom die aan de ingaande kant uit de energiemeter komt dan zit daar een behoorlijk verschil in. M.a.w. de inverterstroom uit de WP is niet zo nauwkeurig en meer indicatief.
Ik ga de COP berekening ook binnenkort aanpassen (zal naar beneden gaan) op basis van werkelijk gemeten verbruik.
Maar goed ieder zijn ding!
Ik vind zowizo je benadering mooi en je neemt keurig alle variabelen mee in de berekeningen zie ik :-).
Ook ik heb in mijn scripts een verschil aangebracht in verbruik WP gedurende Space heating (ruimteverwarming) en verwarming boilervat (Domestic Hotwater Heating) en stand-by (dus geen warmtevraag).
https://www.daikinuae.com...ter%20Leaflet%20Final.pdf
Daarnaast heb ik dus alleen een geschat/berekend verbruik door het missen van een energiemeter.
Het kunnen instellen van de pf brengt mijn schatting hopelijk iets dichter bij de realiteit.
Een kleine PF-aanpassing (0.95 → 0.98) verlaagt COP met ~3 %.
Het onderscheid tussen ruimte- en boiler verwarming ga ik ook nog maken, dat vind ik inderdaad een nuttige differentiatie!
WarmtePomp Daikin EBLA09DA3W1 || Boiler: Daikin EKHWS300D3V3 || Thermostaat: Daikin BRC1HHDW || Pelletkachel: Nordic Fire Ilvar 9KW || Zonnepanelen: 21x a 7,7 kwP
Inverter ligt een stuk lager; je ziet het al mede door de stand-by energie, die is in rust 104W (kan ook veel lager zijn, vaak rond de 18W) terwijl de inverter 0W aangeeft. Ook in bedrijf (dus inverter actief) ligt het werkelijke gemeten verbruik (veel) hoger dan de inverter stroom x de fasespanning (die varieert ook!!) x cos phi (voor enkelfasige systemen of inverterstroom x lijnspanning x cos.phi x Wortel 3 (voor 3-fase systemen; ook daar varieert de lijnspanning en kan je hem niet gelijkstellen op 400V).
/f/image/DCMnxRhOHuyvcLIRpwKDwQEI.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 36% gewijzigd door benthouse op 24-10-2025 12:19 ]
Dank voor deze uitgebreide reactie en voor de vergelijking. Dat maakt een hoop duidelijk, die paar procent PF verschil vallen in het niet bij de afwijkingen van de inverter usage en de standby gaten. De conclusie is wel duidelijk, een KW meter is noodzakelijk om echt iets zinnigs over het verbruik van de WP te zeggen.benthouse schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 12:08:
Hieronder even een verschil tussen berekend verbruik op basis van de inverterstroom en het werkelijk gemeten verbruik. Oranje = berekend inverterverbruik (gemeten fasespanning x inverterstroom x Wortel 3), blauw is werkelijk gemeten verbruik uit energiemeter voor de WP.
Inverter ligt een stuk lager; je ziet het al mede door de stand-by energie, die is in rust 104W (kan ook veel lager zijn, vaak rond de 18W) terwijl de inverter 0W aangeeft. Ook in bedrijf (dus inverter actief) ligt het werkelijke gemeten verbruik (veel) hoger dan de inverter stroom x de fasespanning (die varieert ook!!) x cos phi (voor enkelfasige systemen of inverterstroom x lijnspanning x cos.phi x Wortel 3 (voor 3-fase systemen; ook daar varieert de lijnspanning en kan je hem niet gelijkstellen op 400V).
[Afbeelding]
[Afbeelding]
WarmtePomp Daikin EBLA09DA3W1 || Boiler: Daikin EKHWS300D3V3 || Thermostaat: Daikin BRC1HHDW || Pelletkachel: Nordic Fire Ilvar 9KW || Zonnepanelen: 21x a 7,7 kwP
/f/image/h5hqVLqUK8Gj6GTtvUNMptP6.png?f=fotoalbum_large)
Na wat onderzoek kwam ik bij deze tweet uit waarop het lijkt dat de M5 stick C Plus 2 repo depricated is en dat er nu een nieuwe M5 unified library is.
Iemand dit al gedaan hier?
Edit: Voor mij heeft dit geholpen: https://github.com/raomin/ESPAltherma/issues/533
[ Voor 5% gewijzigd door Senaxx op 02-11-2025 16:54 ]
Ik ga het nu eens proberen met een "ESP32-C3 Super Mini". Misschien wat meer geluk deze keer.
Maar misschien heb ik ook het verkeerde model gekozen o.i.d.? Zijn er mensen die ervaring hebben met deze wroom32 ESP en/of die ervaring hebben met ESPAltherma in combinatie met de ERGA08EVH7 + EHBX08E6V?
Misschien heb ik gewoonweg een verkeerde instelling gedaan ergens.
Ik ga er in ieder geval vandaag mee aan de slag. Het zal niet heel vlot gaan allemaal, met een drukke peuter erbij.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Ik gebruik sinds 3 jaar Esp32-wroom32 zonder enige problemenTanuki schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 15:47:
Ik heb een hele tijd geleden eens ESPAltherma willen installeren op een ESP32-wroom32 (of zoiets). Dat is toen helemaal niet gelukt. Ook niet eens foutmeldingen of zo tijdens het compilen/flashen. De ESP kwam ook gewoon online. Maar wel weinig respons van de warmtepomp binnenunit(?), er stond iets van "Connecting to unit ...... Failed". Ik weet de exacte foutmelding niet meer.
Ik ga het nu eens proberen met een "ESP32-C3 Super Mini". Misschien wat meer geluk deze keer.
Maar misschien heb ik ook het verkeerde model gekozen o.i.d.? Zijn er mensen die ervaring hebben met deze wroom32 ESP en/of die ervaring hebben met ESPAltherma in combinatie met de ERGA08EVH7 + EHBX08E6V?
Misschien heb ik gewoonweg een verkeerde instelling gedaan ergens.
Ik ga er in ieder geval vandaag mee aan de slag. Het zal niet heel vlot gaan allemaal, met een drukke peuter erbij.Maar misschien heeft iemand handige input. En anders kom ik vanzelf in de lucht met de foutmeldingen weer.
Esp32-c3 heeft bij mij voorerg veel packet-loss bij wifi gezorgd. is bekend dat de Wifi ontvangst bij deze modules minder is.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
ik zou dit in het daikin altherma 3 topic vragen.Thieske2478 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 00:48:
Weet iemand wellicht of mijn Daikin Altherma 3 R goed loopt of juist aan het pendelen is.
[Afbeelding]. Wel mooie app van emoncms. Heb voor de stroommeting de Homewizard energiemeter in de meterkast zitten.
Tijd van werken, tijd van rusten
Tanuki schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 17:00:
@Goofman2 Dan ga ik sowieso wroom32 nog een keer een kans geven... Heb jij ook ERGA08EVH7 + EHBX08E6V of gelijkaardig? Volgens mij is alleen de binnenunit van belang?
/f/image/dstf7VDRe09WAye7U4rCsXQR.png?f=fotoalbum_large)
Nouja zeg!
Nu ging het overigens ook niet meteen goed - Hij kwam wel meteen online, maar geen data buiten memory usage en wifi signal strength. TX/RX omgedraaid: Werkt.
#blij
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
ik snap er niets van, wil graag ESPaltherma om mijn Daikin EBHX08AE09 uit te lezen.
ik als computernerd krijg het niet aan het werk op de m5stickCplus2
via platform alles geïnstalleerd/ingesteld zoals beschreven, WIFI en MQTT ingevuld en pomp gekozen. Vervolgens alles wat ik wil weten uncommend bij de betreffende warmtepomp.
dit hierboven veelvuldig geprobeerd te installeren, stick opnieuw geflasht, instellingen gekopieerd vanuit dit topic maar geen resultaat.
Alles aangesloten volgens de beschrijving maar HA vindt ze niet............
Wat moet ik doen?
hieronder mijn code:
//Setup your credentials and mqtt info here:
//only change the value between the " " leave the rest of the line untouched.
#define WIFI_SSID "huis van takkie-5g"//**Your SSID here**
#define WIFI_PWD "Takkieshuis1"//**Your password here** leave empty if open (bad!)
//Uncomment this to set a static IP instead of DHCP for the ESP (Separate by commas instead of dots)
//#define WIFI_IP 192, 168, 1, 72
//#define WIFI_SUBNET 255, 255, 255, 0
//#define WIFI_GATEWAY 192, 168, 0, 1
//#define WIFI_PRIMARY_DNS 8, 8, 8, 8 //A DNS address is needed, even if it's not used
//#define WIFI_SECONDARY_DNS 8, 8, 4, 4 //A DNS address is needed, even if it's not used
#define MQTT_SERVER "192.168.1.73"//**IP address here of your MQTT server**
#define MQTT_USERNAME ""//leave empty if not set (bad!)
#define MQTT_PASSWORD ""//leave empty if not set (bad!)
#define MQTT_PORT 1883
//#define MQTT_ENCRYPTED // uncomment if MQTT connection is encrypted via TLS
#define FREQUENCY 30000 //query values every 30 sec
#if defined(ARDUINO_M5Stick_C) || defined(ARDUINO_M5Stick_C_Plus) || defined(ARDUINO_M5Stick_C_Plus2) || defined(ARDUINO_M5Stack_Tough)
// Values used when M5StickC, M5STickCPlus or M5Stick_C_Plus2 environment is selected:
#define RX_PIN 36// Pin connected to the TX pin of X10A
#define TX_PIN 26// Pin connected to the RX pin of X10A
#else
//Default GPIO PINs for Serial2:
#define RX_PIN 16// Pin connected to the TX pin of X10A
#define TX_PIN 17// Pin connected to the RX pin of X10A
#endif
#define PIN_THERM 0// Pin connected to the thermostat relay (normally open)
#define PIN_THERM_ACTIVE_STATE HIGH// State to trigger the thermostat relay
//Smart grid control - Optional:
//Uncomment and set to enable SG mqtt functions
//#define PIN_SG1 32// Pin connected to dry contact SG 1 relay (normally open)
//#define PIN_SG2 33// Pin connected to dry contact SG 2 relay (normally open)
// Define if your SG relay board is Low or High triggered (signal pins)
// Only uncomment one of them
#define SG_RELAY_HIGH_TRIGGER
//#define SG_RELAY_LOW_TRIGGER
// Safety relay - also called Prefered electric fare - Optional
// If the safety relay is triggered, the heat pump will be stopped
// uncomment and set to enable the safety relay
// #define SAFETY_RELAY_PIN 33// Pin connected to the safety relay
// #define SAFETY_RELAY_ACTIVE_STATE HIGH// Pin connected to the safety relay
// DO NOT CHANGE: Defines the SG active/inactive relay states, according to the definition of the trigger status
#if defined(SG_RELAY_LOW_TRIGGER)
#define SG_RELAY_ACTIVE_STATE LOW
#define SG_RELAY_INACTIVE_STATE HIGH
#else
#define SG_RELAY_ACTIVE_STATE HIGH
#define SG_RELAY_INACTIVE_STATE LOW
#endif
#define MAX_MSG_SIZE 7120//max size of the json message sent in mqtt
//Uncomment this line if the JSON message should be in a Json Table format []. Use only for IOBroker Vis.
//#define JSONTABLE
//Uncomment this if you want to activate the One Value <-> One Topic mode. Each value will be sent to a specific topic below
// #define ONEVAL_ONETOPIC
// #define MQTT_OneTopic "espaltherma/OneATTR/" //Keep the ending "/" !!
//Uncomment to disable common frequent log messages via MQTT to reduce network load
//#define DISABLE_LOG_MESSAGES
//Uncomment this line to enable DebugSerial - MQTT<>Serial gateway functionality
//Messages received on espaltherma/serialTX are sent to serial port
//Responses from serial port are published to espaltherma/serialRX
//#define DEBUG_SERIAL
//Uncomment *ONE* of the following according to your installation.
//Then, open and edit the selected file in the /include/def/ folder and uncomment each values you are interested in.
//To use a locale version eg German, change the path to the file to the localized version.
//Eg:
//instead of: #include "def/Altherma(EGSQH-A series 10kW GEO2).h"
//use:
// #include "def/German/Altherma(EGSQH-A series 10kW GEO2).h"
//
//Suported locales: French, German, Spanish.
//#include "def/DEFAULT.h"
//#include "def/Altherma(EBLA-EDLA D series 4-8kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(EBLA-EDLA D series 9-16kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(EGSAH-X-EWSAH-X-D series 6-10kW GEO3).h"
//#include "def/Altherma(EGSQH-A series 10kW GEO2).h"
//#include "def/Altherma(EPGA D EAB-EAV-EAVZ D(J) series 11-16kW).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D ETSH-X 16P30-50 D series 14-16kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D ETV16-ETB16-ETVZ16 D series 14-16kW).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D_D7 ETSH-X 16P30-50 E_E7 series 14-18kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(EPRA D_D7 ETV16-ETB16-ETVZ16 E_E7 series 14-18kW).h"
//#include "def/Altherma(EPRA E ETSH-X 16P30-50 E series 8-12kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(EPRA E ETV16-ETB16-ETVZ16 E_EJ series 8-12kW).h"
//#include "def/Altherma(ERGA D EHSH-X P30-50 D series 04-08kW-ECH2O).h"
#include "def/Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DA series 04-08kW).h"
//#include "def/Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DJ series 04-08 kW).h"
//#include "def/Altherma(ERGA E EHSH-X P30-50 E_EF series 04-08kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h"
//#include "def/Altherma(ERLA D EBSH-X 16P30-50 D SERIES 11-16kW-ECH2O).h"
//#include "def/Altherma(ERLA D EBV-EBB-EBVZ D SERIES 11-16kW).h"
//#include "def/Altherma(ERLA03 D EHFH-EHFZ DJ series 3kW).h"
//#include "def/Altherma(Hybrid).h"
//#include "def/Altherma(LT_CA_CB_04-08kW).h"
//#include "def/Altherma(LT_CA_CB_11-16kW).h"
//#include "def/Altherma(LT_CB_04-08kW Bizone).h"
//#include "def/Altherma(LT_CB_11-16kW Bizone).h"
//#include "def/Altherma(LT_EBLQ-EBLQ-CA series 5-7kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(LT_EBLQ-EDLQ-CA series 11-16kW Monobloc).h"
//#include "def/Altherma(LT_Multi_DHWHP).h"
//#include "def/Altherma(LT_Multi_Hybrid).h"
//#include "def/Daikin Mini chiller(EWAA-EWYA D series 4-8kW).h"
//#include "def/Daikin Mini chiller(EWAA-EWYA D series 9-16kW).h"
//#include "def/Daikin Mini chiller(EWAQ-EWYQ B series 4-8kW).h"
//#include "def/DEFAULT.h"
//#include "def/EKHWET-BAV3(Multi DHW tank).h"
//#include "def/PROTOCOL_S_ROTEX.h"
//#include "def/PROTOCOL_S.h"
#ifndef LABELDEF
#warning "NO DEFINITION SELECTED: Please select your heat pump definition in /src/setup.h -- Using default."
#include "def/DEFAULT.h"
#endif
// Default to "Protocol I"
#ifndef PROTOCOL
#define PROTOCOL 'I'
#endif
[ Voor 88% gewijzigd door bartvanz op 10-11-2025 16:41 ]
Zie dit niet in jouw code
Connect ESPAltherma wel met de MQTT server?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
4 kabeltjes zijn aangesloten op de juiste manier zoals in de beschrijving.
MQTT is aangevuld met het ip-adres wat ik in HA vind bij IPv4, verder kan ik inloggen bij MQTT zonder wachtwoord. ip-adres van wifi is aangevuld met het ip-adrs wat ik vind in mijn MacBook. verder heb ik een p1 dongle die contact maakt met MQTT en die wordt gewoon gevonden.
De setup.h file heb ik toch uncomment, of zie ik iets over het hoofd
Wat mij wel opvalt is, als ik na het builden en uploaden in transformio de optie monitor/test aanklik dan blijft deze lopen en geeft deze niet dat de test is geslaagd, volgens chatgpt zou dit wel moeten klopt dat? want dan zit daar de fout.
volgens mij maakt alles verbinding.
heb alleen de verkeerde warmtepomp gekozen.
ik heb een ehbx08ea9w
Weet iemand welke ik moet kiezen?
[ Voor 54% gewijzigd door bartvanz op 11-11-2025 21:08 ]
Poeh goede vraagD-Three schreef op woensdag 12 november 2025 @ 21:25:
@bartvanz Misschien kan je @kepler je verder helpen: kepler in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
Bij mijn draait het sinds vorige winter niet meer, en nooit zin/tijd gehad om opnieuw in te stellen. Warmtepomp heb ik in de winter dat het wel werkte goed genoeg kunnen inregelen.
Mocht niemand het weten kan ik een proberen te zoeken, maar op dit moment kan ik er niet bij.
Ik heb je vraag gesteld aan Gemini.bartvanz schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 18:18:
ben weer een stuk verder.
volgens mij maakt alles verbinding.
heb alleen de verkeerde warmtepomp gekozen.
ik heb een ehbx08ea9w
Weet iemand welke ik moet kiezen?
Het type dat je waarschijnlijk moet kiezen in setup.h voor een Daikin warmtepomp met modelcode EHBH08EA9W is:
ALTHERMA(LT_D7_E_BML)
Dit type correspondeert met de Daikin Altherma 3 R (E-serie) lage-temperatuur split-unit met Back-up Boiler. De EHBH...EA9W modellen vallen onder de Daikin Altherma 3 R serie.
Probeer eens:
//#include "def/ALTHERMA(LT-D7_E_BML).h"
Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp
hier heeft een ESPaltherma een aantal jaar na volle tevredenheid gedraaid. De data in HA kwma keurig binnen. Helaas heeft niet alles het eeuwige leven en is mijn HA computer in een flits vertrokken naar de digitale eeuwige jachtvelden. Daarbij gekoppeld een nieuwe ISP en je snapt het al, veel dingen werken niet meer. Ik heb bijna alles werkend behalve mijn ESPaltherma. De ESP32 ligt ne aan de USB kabel en is verbonden met Pltformio. Probleem is dat ik een nieuwe MQTT server heb met een ander adres wat ik dus moet veranderen in mijn ESPaltherma.
Weet iemand hoe ik dit kan doen in PlatformIO? Ik heb van alles geprobeerd maar ik zie nergens die src/setup.h
Debugging werkt, PlaformIO ziet ook de seriele poort maar daar blijft het dan ook wel bij
Of moet dat allemaal in de Terminal?
EDIT: nevermind, nieuw geupload en het werkt. (je kunt gecompilede dingen blijkbaar niet veranderen)
@benthouse wat een gave dashboard heb jij, Dat is nagenoeg technische porno!! Ben benieuwd of ik zoiets kan bouwen want het ziet er wel mooi uit.
[ Voor 12% gewijzigd door nodri2000 op 15-11-2025 17:16 ]
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
Ik weet niet precies waar het genoemde dashboard staat, maar als het een yaml file is, dan zou het kopiëren en plakken ervan kunnen betekenen dat je dan nog wel wat addons nodig hebt om het te laten werken. Die zou je dan waarschijnlijk via HACS moeten installeren.nodri2000 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:16:
Ondertussen druk aan het bouwen maar wat ik ook probeer, ik krijg de dashboard van @benthouse niet werkend. Ik mis nogal wat onderdelen maar vrees dat dat meer komt door mijn onkunde dan wat anders.
Of probeer je het zelf bij elkaar te klikken?
Misschien mis je ook nog wat sensoren en/of zijn bepaalde sensoren bij jou wel beschikbaar maar onder een andere naam?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
ja klopt, zoals ik het zo zie hebben de attributen vanuit mijn ESPAltherma een net iets andere naam dan die van @benthouseTanuki schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 07:16:
[...]
Ik weet niet precies waar het genoemde dashboard staat, maar als het een yaml file is, dan zou het kopiëren en plakken ervan kunnen betekenen dat je dan nog wel wat addons nodig hebt om het te laten werken. Die zou je dan waarschijnlijk via HACS moeten installeren.
Of probeer je het zelf bij elkaar te klikken?
Misschien mis je ook nog wat sensoren en/of zijn bepaalde sensoren bij jou wel beschikbaar maar onder een andere naam?
De apex charts add-ons etc. heb ik allemaal. Het is wel even zoeken naar welke naam welk attribuut precies heeft.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
Kan natuurlijk dat je een iets andere naam moet zoeken. ik heb nl. voor de EDLA09 die ik heb ook in de originele file die met platformio naar de ESP32 stick gaat ook de benamingen aangepast ter verduidelijking van mijzelf; eea conform de benamingen die Daikin zelf ook gebruikt. Daarnaast heb ik ook een RESOL zonneboiler in gebruik; die combinatie met Daikin zullen er niet veel hebben. Wel kan je de losse items/grafieken etc. uit mijn Yaml file halen hierboven. Ieder zijn smaak. Mijn bron was het dashboard van @Toppe die ik verdar naar mijn eigen smaak en sensoren aangepast heb.nodri2000 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 09:26:
[...]
ja klopt, zoals ik het zo zie hebben de attributen vanuit mijn ESPAltherma een net iets andere naam dan die van @benthouse
De apex charts add-ons etc. heb ik allemaal. Het is wel even zoeken naar welke naam welk attribuut precies heeft.
Waar staat dit dashboard van jou precies uitgelicht? Ik kan het namelijk niet vinden, of toch in ieder geval niet de visuals / yaml file. Ik moet zelf ook nog een dashboard maken, dus ik zou graag inspiratie op doen.benthouse schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:28:
[...]
Kan natuurlijk dat je een iets andere naam moet zoeken. ik heb nl. voor de EDLA09 die ik heb ook in de originele file die met platformio naar de ESP32 stick gaat ook de benamingen aangepast ter verduidelijking van mijzelf; eea conform de benamingen die Daikin zelf ook gebruikt. Daarnaast heb ik ook een RESOL zonneboiler in gebruik; die combinatie met Daikin zullen er niet veel hebben. Wel kan je de losse items/grafieken etc. uit mijn Yaml file halen hierboven. Ieder zijn smaak. Mijn bron was het dashboard van @Toppe die ik verdar naar mijn eigen smaak en sensoren aangepast heb.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
In dit topic, gepost op 21 oktober (even terug zoeken)Tanuki schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 16:00:
[...]
Waar staat dit dashboard van jou precies uitgelicht? Ik kan het namelijk niet vinden, of toch in ieder geval niet de visuals / yaml file. Ik moet zelf ook nog een dashboard maken, dus ik zou graag inspiratie op doen.
Die gebruik ik ook als template, waarvoor dank. Ziet er echt mooi uit zo.benthouse schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 23:27:
[...]
In dit topic, gepost op 21 oktober (even terug zoeken)
De vraag waar ik mee worstel is dat hoe krijg ik de attributen die ik onder espaltherma ontvang, dus deze:
:strip_exif()/f/image/huKrFdFqGPiqOXmH9bD5kEf1.png?f=user_large)
Hoe weet ik welke namen die precies hebben, of moet ik die namen uit die setup file van de espaltherma halen? Zoals je ziet kloppen sommige waarden niet met hun naam. Water pressure staat op -31,9 bijvoorbeeld. Dat klopt niet erg.
Wij hebben een ERGA08EAV3H buitenunit en een EHVX08S23EJ9W binnenunit. De file die ik gekozen heb is de Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h
Dus dat zou goed moeten zijn lijkt mij, toch??
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
Vergelijk even mijn setup bestand voor de ESPaltherna met de originele van Raomin. Mijn bron was het originele bestand voor de EDLA/EBLA serie van 09-16kW wat ik verder bewerkt heb. Kan mij voorstellen dat bij jouw type een aantal registers anders zitten.nodri2000 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 19:03:
[...]
Die gebruik ik ook als template, waarvoor dank. Ziet er echt mooi uit zo.
De vraag waar ik mee worstel is dat hoe krijg ik de attributen die ik onder espaltherma ontvang, dus deze:
[Afbeelding]
Hoe weet ik welke namen die precies hebben, of moet ik die namen uit die setup file van de espaltherma halen? Zoals je ziet kloppen sommige waarden niet met hun naam. Water pressure staat op -31,9 bijvoorbeeld. Dat klopt niet erg.
Wij hebben een ERGA08EAV3H buitenunit en een EHVX08S23EJ9W binnenunit. De file die ik gekozen heb is de Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h
Dus dat zou goed moeten zijn lijkt mij, toch??
Als ik het goed begrijp kan je met ESPAltherma alleen uitlezen en niet de controle over de WP overnemen?
Ik heb #include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h" gekozen, dat lijkt mij het meest overeen komen.
Als ik dan in dat config bestand kijk, poeh wat een parameters!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
| #include "labeldef.h"
// This file is a definition file for ESPAtherma
// uncomment each value you want to query for your installation.
LabelDef labelDefs[] = {
//{0x00,0,802,0,-1,"*Refrigerant type"},
//{0x00,0,152,1,-1,"Sensor Data Qty"},
//{0x00,1,152,1,-1,"INV compressor Qty"},
//{0x00,2,152,1,-1,"STD compressor Qty"},
//{0x00,3,152,1,-1,"Fan Data Qty"},
//{0x00,4,152,1,-1,"Expansion Valve Data Qty"},
//{0x00,5,152,1,-1,"4 Way Valve Data Qty"},
//{0x00,6,152,1,-1,"Crank Case Heater Qty"},
//{0x00,7,152,1,-1,"Solenoid valve Qty"},
//{0x00,8,152,1,-1,"Max. connectable indoor units"},
//{0x00,9,152,1,-1,"Connected Indoor Unit Qty"},
//{0x00,10,152,1,-1,"O/U MPU ID (xx)"},
//{0x00,11,152,1,-1,"O/U MPU ID (yy)"},
//{0x00,12,105,1,-1,"O/U capacity (kW)"},
//{0x10,0,217,1,-1,"Operation Mode"},
//{0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"},
//{0x10,1,306,1,-1,"Restart standby"},
//{0x10,1,305,1,-1,"Startup Control"},
//{0x10,1,304,1,-1,"Defrost Operation"},
//{0x10,1,303,1,-1,"Oil Return Operation"},
//{0x10,1,302,1,-1,"Pressure equalizing operation"},
//{0x10,1,301,1,-1,"Demand Signal"},
//{0x10,1,300,1,-1,"Low noise control"},
//{0x10,4,203,1,-1,"Error type"},
//{0x10,5,204,1,-1,"Error Code"},
//{0x10,6,114,2,1,"Target Evap. Temp."},
//{0x10,8,114,2,1,"Target Cond. Temp."},
//{0x10,10,307,1,-1,"Discharge Temp. Drop"},
//{0x10,10,310,1,-1,"Discharge Temp. Protection Retry Qty"},
//{0x10,10,303,1,-1,"Comp. INV Current Drop"},
//{0x10,10,311,1,-1,"Comp. INV Current Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,307,1,-1,"HP Drop Control"},
//{0x10,11,310,1,-1,"HP Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,303,1,-1,"LP Drop Control"},
//{0x10,11,311,1,-1,"LP Protection Retry Qty"},
//{0x10,12,307,1,-1,"Fin Temp. Drop Control"},
//{0x10,12,310,1,-1,"Fin Temp. Protection Retry Qty"},
//{0x10,12,303,1,-1,"Other Drop Control"},
//{0x10,12,311,1,-1,"Not in use"},
//{0x11,0,215,1,-1,"O/U EEPROM (1st digit)"},
//{0x11,1,215,1,-1,"O/U EEPROM (3rd 4th digit)"},
//{0x11,2,215,1,-1,"O/U EEPROM (5th 6th digit)"},
//{0x11,3,215,1,-1,"O/U EEPROM (7th 8th digit)"},
//{0x11,4,215,1,-1,"O/U EEPROM (10th digit)"},
//{0x11,5,214,1,-1,"O/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
//{0x20,0,105,2,1,"R1T-Outdoor air temp."},
//{0x20,2,105,2,1,"O/U Heat Exch. Temp."},
//{0x20,4,105,2,1,"Discharge pipe temp."},
//{0x20,6,105,2,1,"Suction pipe temp."},
//{0x20,8,105,2,1,"Heat exchanger mid-temp."},
//{0x20,10,105,2,1,"Liquid temperature(R3T)"},
//{0x20,12,105,2,2,"High Pressure"},
//{0x20,12,405,2,1,"High Pressure(T)"},
//{0x20,14,105,2,2,"Low Pressure"},
//{0x20,14,405,2,1,"Low Pressure(T)"},
//{0x21,0,105,2,-1,"INV primary current (A)"},
//{0x21,2,105,2,-1,"INV secondary current (A)"},
//{0x21,4,105,2,1,"INV fin temp."},
//{0x21,6,105,2,1,"Fan1 Fin temp."},
//{0x21,8,105,2,1,"Fan2 Fin temp."},
//{0x21,10,105,2,1,"Compressor outlet temperature"},
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
//{0x30,0,152,1,-1,"INV frequency (rps)"},
//{0x30,1,211,1,-1,"Fan 1 (step)"},
//{0x30,2,211,1,-1,"Fan 2 (step)"},
//{0x30,3,151,2,-1,"Expansion valve 1 (pls)"},
//{0x30,5,151,2,-1,"Expansion valve 2 (pls)"},
//{0x30,7,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"},
//{0x30,9,151,2,-1,"Expansion valve 4 (pls)"},
//{0x30,11,307,1,-1,"4 Way Valve"},
//{0x30,12,307,1,-1,"Crank case heater"},
//{0x30,13,307,1,-1,"Y1S"},
//{0x30,13,306,1,-1,"SV (drain pan heater)"},
//{0x30,13,305,1,-1,"Y3S"},
//{0x00,0,998,1,-1,"In-Out separator"},
//{0xA0,0,119,2,1,"Suction temp"},
//{0xA0,2,119,2,1,"Outdoor heat exchanger temp."},
//{0xA0,4,119,2,1,"Liquid pipe temp."},
//{0xA0,6,119,2,2,"Pressure"},
//{0xA0,8,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"},
//{0xA0,10,152,1,-1,"O/U MPU ID"},
//{0xA0,11,152,1,-1,"O/U MPU ID"},
//{0xA0,12,307,1,-1,"HPS operation"},
//{0xA0,12,306,1,-1,"Safeguard operation"},
//{0xA0,12,305,1,-1,"Crank case heater"},
//{0xA0,12,304,1,-1,"Solenoid Valve 3"},
//{0xA0,12,303,1,-1,"SV (drain pan heater)"},
//{0xA0,12,302,1,-1,"Solenoid Valve 1"},
//{0xA0,12,301,1,-1,"4 way valve (Y1S)"},
//{0xA0,12,300,1,-1,"52C Output"},
//{0xA0,13,303,1,-1,"Discharge Temp. Drop"},
//{0xA0,13,302,1,-1,"During emergency operation"},
//{0xA0,13,301,1,-1,"Indoor unit blowout 50 ° C flag"},
//{0xA0,13,300,1,-1,"Powerful bit (MT setting bit)"},
//{0xA0,14,105,2,1,"Compressor port temperature"},
//{0xA1,0,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger inlet temp."},
//{0xA1,2,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger outlet temp."},
//{0xA1,4,302,1,-1,"Liquid INJ solenoid valve (Y4S)"},
//{0xA1,4,301,1,-1,"Bottom Plate Heater"},
//{0xA1,4,300,1,-1,"PHE Heater"},
//{0xA1,5,114,2,1,"Target Discharge Temp."},
//{0xA1,7,114,2,1,"Target port temperature"},
//{0xA1,9,305,1,-1,"Monobloc setting"},
//{0xA1,9,304,1,-1,"Minichiller setting"},
//{0xA1,9,303,1,-1,"MT setting"},
//{0xA1,9,302,1,-1,"GSHP setting"},
//{0xA1,9,301,1,-1,"Hydro split setting"},
//{0xA1,9,300,1,-1,"Alterma LT setting"},
//{0x60,0,304,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x60,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x60,2,315,1,-1,"I/U operation mode"},
//{0x60,2,303,1,-1,"Thermostat ON/OFF"},
//{0x60,2,302,1,-1,"Freeze Protection"},
//{0x60,2,301,1,-1,"Silent Mode"},
//{0x60,2,300,1,-1,"Freeze Protection for water piping"},
//{0x60,3,204,1,-1,"Error Code"},
//{0x60,4,152,1,-1,"Error detailed code"},
//{0x60,5,203,1,-1,"Error type"},
//{0x60,6,219,1,-1,"I/U capacity code"},
//{0x60,7,105,2,1,"DHW setpoint"},
//{0x60,9,105,2,1,"LW setpoint (main)"},
//{0x60,11,307,1,-1,"Water flow switch"},
//{0x60,11,306,1,-1,"Thermal protector (Q1L) BUH"},
//{0x60,11,305,1,-1,"Thermal protector BSH"},
//{0x60,11,304,1,-1,"Benefit kWh rate power supply"},
//{0x60,11,303,1,-1,"Solar input"},
//{0x60,11,302,1,-1,"SmartGridContact2"},
//{0x60,11,301,1,-1,"SmartGridContact1"},
//{0x60,11,300,1,-1,"Bivalent Operation"},
//{0x60,12,307,1,-1,"2way valve(On:Heat_Off:Cool)"},
//{0x60,12,306,1,-1,"3way valve(On:DHW_Off:Space)"},
//{0x60,12,305,1,-1,"BSH"},
//{0x60,12,304,1,-1,"BUH Step1"},
//{0x60,12,303,1,-1,"BUH Step2"},
//{0x60,12,302,1,-1,"Floor loop shut off valve"},
//{0x60,12,301,1,-1,"Water pump operation"},
//{0x60,12,300,1,-1,"Solar pump operation"},
//{0x60,13,152,1,-1,"Indoor Option Code"},
//{0x60,15,215,1,-1,"I/U Software ID (xx)"},
//{0x60,14,215,1,-1,"I/U Software ID (yy)"},
//{0x60,16,152,1,-1,"I/U EEPROM Ver."},
//{0x61,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x61,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x61,2,105,2,1,"Leaving water temp. before BUH (R1T)"},
//{0x61,4,105,2,1,"Leaving water temp. after BUH (R2T)"},
//{0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"},
//{0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"},
//{0x61,10,105,2,1,"DHW tank temp. (R5T)"},
//{0x61,12,105,2,1,"Indoor ambient temp. (R1T)"},
//{0x61,14,105,2,1,"Ext. indoor ambient sensor (R6T)"},
//{0x62,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x62,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x62,2,307,1,-1,"Reheat ON/OFF"},
//{0x62,2,306,1,-1,"Storage ECO ON/OFF"},
//{0x62,2,305,1,-1,"Storage comfort ON/OFF"},
//{0x62,2,304,1,-1,"Powerful DHW Operation. ON/OFF"},
//{0x62,2,303,1,-1,"Space heating Operation ON/OFF"},
//{0x62,2,302,1,-1,"System OFF (ON:System off)"},
//{0x62,2,301,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,2,300,1,-1,"Emergency (indoor) active/not active"},
//{0x62,3,105,2,1,"LW setpoint (add)"},
//{0x62,5,105,2,1,"RT setpoint"},
//{0x62,7,307,1,-1,"Add. Ext. RT Input Cool."},
//{0x62,7,306,1,-1,"Add. Ext. RT Input Heat."},
//{0x62,7,305,1,-1,"Main RT Cooling"},
//{0x62,7,304,1,-1,"Main RT Heating"},
//{0x62,7,303,1,-1,"Pwr consumption limit 4"},
//{0x62,7,302,1,-1,"Pwr consumption limit 3"},
//{0x62,7,301,1,-1,"Pwr consumption limit 2"},
//{0x62,7,300,1,-1,"Pwr consumption limit 1"},
//{0x62,8,307,1,-1,"None"},
//{0x62,8,306,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,305,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,304,1,-1,"PHE Heater"},
//{0x62,8,303,1,-1,"Tank preheat ON/OFF"},
//{0x62,8,302,1,-1,"Circulation pump operation"},
//{0x62,8,301,1,-1,"Alarm output"},
//{0x62,8,300,1,-1,"Space H Operation output"},
//{0x62,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"},
//{0x62,11,405,1,1,"Water pressure"},
//{0x62,12,152,1,-1,"Water pump signal (0:max-100:stop)"},
//{0x62,13,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 1"},
//{0x62,14,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 2"},
//{0x62,15,105,2,2,"Refrigerant pressure sensor"},
//{0x62,15,405,2,1,"Pressure sensor(T)"},
//{0x63,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x63,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x63,2,215,1,-1,"I/U EEPROM (3rd digit)"},
//{0x63,3,215,1,-1,"I/U EEPROM (4th 5th digit)"},
//{0x63,4,215,1,-1,"I/U EEPROM (6th 7th digit)"},
//{0x63,5,215,1,-1,"I/U EEPROM (8th 9th digit)"},
//{0x63,6,215,1,-1,"I/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x63,7,215,1,-1,"I/U EEPROM (12th digit)(rev.)"},
//{0x63,8,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,9,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,10,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,12,301,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit1)"},
//{0x63,12,300,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit0)"},
//{0x63,13,311,1,-1,"BUH output capacity"},
//{0x63,14,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L1"},
//{0x63,15,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L2"},
//{0x63,16,307,1,-1,"HP Forced FG"},
//{0x63,16,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L3"},
//{0x64,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x64,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x64,2,316,1,-1,"Hybrid Op. Mode"},
//{0x64,2,303,1,-1,"Boiler Operation Demand"},
//{0x64,2,302,1,-1,"Boiler DHW Demand"},
//{0x64,2,301,1,-1,"Bypass Valve Output"},
//{0x64,3,105,2,-1,"BE_COP"},
//{0x64,5,105,2,1,"Hybrid Heating Target Temp."},
//{0x64,7,105,2,1,"Boiler Heating Target Temp."},
//{0x64,9,302,1,-1,"Add pump"},
//{0x64,9,301,1,-1,"Main pump"},
//{0x64,10,118,2,1,"Mixed water temp."},
//{0x64,12,105,2,1,"2nd Domestic hot water temperature"},
//{0x64,14,152,1,1,"Target delta T heating"},
//{0x64,15,152,1,1,"Target delta T cooling"},
}; |
Ik heb de wiki er al bij gepakt maar kom er niet echt uit.
Is er een standaard lijst van parameters die ik echt moet hebben? Wat wordt er verwacht in de verschillende dashboards die beschikbaar zijn?
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis
Vae Victus schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:20:
Wij hebben nu een jaar een nieuwbouw woning met Daikin EHVX08S23EJ6V. Ik ben al bezig geweest in het (installateurs)menu om de WP efficiënter in te stellen. Nu maar is in ESPAltherma gedoken. Het opzetten alleen al is best een stijle leercurve![]()
Als ik het goed begrijp kan je met ESPAltherma alleen uitlezen en niet de controle over de WP overnemen?
Ik heb #include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h" gekozen, dat lijkt mij het meest overeen komen.
Als ik dan in dat config bestand kijk, poeh wat een parameters!
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226#include "labeldef.h" // This file is a definition file for ESPAtherma // uncomment each value you want to query for your installation. LabelDef labelDefs[] = { //{0x00,0,802,0,-1,"*Refrigerant type"}, //{0x00,0,152,1,-1,"Sensor Data Qty"}, //{0x00,1,152,1,-1,"INV compressor Qty"}, //{0x00,2,152,1,-1,"STD compressor Qty"}, //{0x00,3,152,1,-1,"Fan Data Qty"}, //{0x00,4,152,1,-1,"Expansion Valve Data Qty"}, //{0x00,5,152,1,-1,"4 Way Valve Data Qty"}, //{0x00,6,152,1,-1,"Crank Case Heater Qty"}, //{0x00,7,152,1,-1,"Solenoid valve Qty"}, //{0x00,8,152,1,-1,"Max. connectable indoor units"}, //{0x00,9,152,1,-1,"Connected Indoor Unit Qty"}, //{0x00,10,152,1,-1,"O/U MPU ID (xx)"}, //{0x00,11,152,1,-1,"O/U MPU ID (yy)"}, //{0x00,12,105,1,-1,"O/U capacity (kW)"}, //{0x10,0,217,1,-1,"Operation Mode"}, //{0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"}, //{0x10,1,306,1,-1,"Restart standby"}, //{0x10,1,305,1,-1,"Startup Control"}, //{0x10,1,304,1,-1,"Defrost Operation"}, //{0x10,1,303,1,-1,"Oil Return Operation"}, //{0x10,1,302,1,-1,"Pressure equalizing operation"}, //{0x10,1,301,1,-1,"Demand Signal"}, //{0x10,1,300,1,-1,"Low noise control"}, //{0x10,4,203,1,-1,"Error type"}, //{0x10,5,204,1,-1,"Error Code"}, //{0x10,6,114,2,1,"Target Evap. Temp."}, //{0x10,8,114,2,1,"Target Cond. Temp."}, //{0x10,10,307,1,-1,"Discharge Temp. Drop"}, //{0x10,10,310,1,-1,"Discharge Temp. Protection Retry Qty"}, //{0x10,10,303,1,-1,"Comp. INV Current Drop"}, //{0x10,10,311,1,-1,"Comp. INV Current Protection Retry Qty"}, //{0x10,11,307,1,-1,"HP Drop Control"}, //{0x10,11,310,1,-1,"HP Protection Retry Qty"}, //{0x10,11,303,1,-1,"LP Drop Control"}, //{0x10,11,311,1,-1,"LP Protection Retry Qty"}, //{0x10,12,307,1,-1,"Fin Temp. Drop Control"}, //{0x10,12,310,1,-1,"Fin Temp. Protection Retry Qty"}, //{0x10,12,303,1,-1,"Other Drop Control"}, //{0x10,12,311,1,-1,"Not in use"}, //{0x11,0,215,1,-1,"O/U EEPROM (1st digit)"}, //{0x11,1,215,1,-1,"O/U EEPROM (3rd 4th digit)"}, //{0x11,2,215,1,-1,"O/U EEPROM (5th 6th digit)"}, //{0x11,3,215,1,-1,"O/U EEPROM (7th 8th digit)"}, //{0x11,4,215,1,-1,"O/U EEPROM (10th digit)"}, //{0x11,5,214,1,-1,"O/U EEPROM (11th digit)"}, //{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"}, //{0x20,0,105,2,1,"R1T-Outdoor air temp."}, //{0x20,2,105,2,1,"O/U Heat Exch. Temp."}, //{0x20,4,105,2,1,"Discharge pipe temp."}, //{0x20,6,105,2,1,"Suction pipe temp."}, //{0x20,8,105,2,1,"Heat exchanger mid-temp."}, //{0x20,10,105,2,1,"Liquid temperature(R3T)"}, //{0x20,12,105,2,2,"High Pressure"}, //{0x20,12,405,2,1,"High Pressure(T)"}, //{0x20,14,105,2,2,"Low Pressure"}, //{0x20,14,405,2,1,"Low Pressure(T)"}, //{0x21,0,105,2,-1,"INV primary current (A)"}, //{0x21,2,105,2,-1,"INV secondary current (A)"}, //{0x21,4,105,2,1,"INV fin temp."}, //{0x21,6,105,2,1,"Fan1 Fin temp."}, //{0x21,8,105,2,1,"Fan2 Fin temp."}, //{0x21,10,105,2,1,"Compressor outlet temperature"}, //{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"}, //{0x30,0,152,1,-1,"INV frequency (rps)"}, //{0x30,1,211,1,-1,"Fan 1 (step)"}, //{0x30,2,211,1,-1,"Fan 2 (step)"}, //{0x30,3,151,2,-1,"Expansion valve 1 (pls)"}, //{0x30,5,151,2,-1,"Expansion valve 2 (pls)"}, //{0x30,7,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"}, //{0x30,9,151,2,-1,"Expansion valve 4 (pls)"}, //{0x30,11,307,1,-1,"4 Way Valve"}, //{0x30,12,307,1,-1,"Crank case heater"}, //{0x30,13,307,1,-1,"Y1S"}, //{0x30,13,306,1,-1,"SV (drain pan heater)"}, //{0x30,13,305,1,-1,"Y3S"}, //{0x00,0,998,1,-1,"In-Out separator"}, //{0xA0,0,119,2,1,"Suction temp"}, //{0xA0,2,119,2,1,"Outdoor heat exchanger temp."}, //{0xA0,4,119,2,1,"Liquid pipe temp."}, //{0xA0,6,119,2,2,"Pressure"}, //{0xA0,8,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"}, //{0xA0,10,152,1,-1,"O/U MPU ID"}, //{0xA0,11,152,1,-1,"O/U MPU ID"}, //{0xA0,12,307,1,-1,"HPS operation"}, //{0xA0,12,306,1,-1,"Safeguard operation"}, //{0xA0,12,305,1,-1,"Crank case heater"}, //{0xA0,12,304,1,-1,"Solenoid Valve 3"}, //{0xA0,12,303,1,-1,"SV (drain pan heater)"}, //{0xA0,12,302,1,-1,"Solenoid Valve 1"}, //{0xA0,12,301,1,-1,"4 way valve (Y1S)"}, //{0xA0,12,300,1,-1,"52C Output"}, //{0xA0,13,303,1,-1,"Discharge Temp. Drop"}, //{0xA0,13,302,1,-1,"During emergency operation"}, //{0xA0,13,301,1,-1,"Indoor unit blowout 50 ° C flag"}, //{0xA0,13,300,1,-1,"Powerful bit (MT setting bit)"}, //{0xA0,14,105,2,1,"Compressor port temperature"}, //{0xA1,0,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger inlet temp."}, //{0xA1,2,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger outlet temp."}, //{0xA1,4,302,1,-1,"Liquid INJ solenoid valve (Y4S)"}, //{0xA1,4,301,1,-1,"Bottom Plate Heater"}, //{0xA1,4,300,1,-1,"PHE Heater"}, //{0xA1,5,114,2,1,"Target Discharge Temp."}, //{0xA1,7,114,2,1,"Target port temperature"}, //{0xA1,9,305,1,-1,"Monobloc setting"}, //{0xA1,9,304,1,-1,"Minichiller setting"}, //{0xA1,9,303,1,-1,"MT setting"}, //{0xA1,9,302,1,-1,"GSHP setting"}, //{0xA1,9,301,1,-1,"Hydro split setting"}, //{0xA1,9,300,1,-1,"Alterma LT setting"}, //{0x60,0,304,1,-1,"Data Enable/Disable"}, //{0x60,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"}, //{0x60,2,315,1,-1,"I/U operation mode"}, //{0x60,2,303,1,-1,"Thermostat ON/OFF"}, //{0x60,2,302,1,-1,"Freeze Protection"}, //{0x60,2,301,1,-1,"Silent Mode"}, //{0x60,2,300,1,-1,"Freeze Protection for water piping"}, //{0x60,3,204,1,-1,"Error Code"}, //{0x60,4,152,1,-1,"Error detailed code"}, //{0x60,5,203,1,-1,"Error type"}, //{0x60,6,219,1,-1,"I/U capacity code"}, //{0x60,7,105,2,1,"DHW setpoint"}, //{0x60,9,105,2,1,"LW setpoint (main)"}, //{0x60,11,307,1,-1,"Water flow switch"}, //{0x60,11,306,1,-1,"Thermal protector (Q1L) BUH"}, //{0x60,11,305,1,-1,"Thermal protector BSH"}, //{0x60,11,304,1,-1,"Benefit kWh rate power supply"}, //{0x60,11,303,1,-1,"Solar input"}, //{0x60,11,302,1,-1,"SmartGridContact2"}, //{0x60,11,301,1,-1,"SmartGridContact1"}, //{0x60,11,300,1,-1,"Bivalent Operation"}, //{0x60,12,307,1,-1,"2way valve(On:Heat_Off:Cool)"}, //{0x60,12,306,1,-1,"3way valve(On:DHW_Off:Space)"}, //{0x60,12,305,1,-1,"BSH"}, //{0x60,12,304,1,-1,"BUH Step1"}, //{0x60,12,303,1,-1,"BUH Step2"}, //{0x60,12,302,1,-1,"Floor loop shut off valve"}, //{0x60,12,301,1,-1,"Water pump operation"}, //{0x60,12,300,1,-1,"Solar pump operation"}, //{0x60,13,152,1,-1,"Indoor Option Code"}, //{0x60,15,215,1,-1,"I/U Software ID (xx)"}, //{0x60,14,215,1,-1,"I/U Software ID (yy)"}, //{0x60,16,152,1,-1,"I/U EEPROM Ver."}, //{0x61,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"}, //{0x61,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"}, //{0x61,2,105,2,1,"Leaving water temp. before BUH (R1T)"}, //{0x61,4,105,2,1,"Leaving water temp. after BUH (R2T)"}, //{0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"}, //{0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"}, //{0x61,10,105,2,1,"DHW tank temp. (R5T)"}, //{0x61,12,105,2,1,"Indoor ambient temp. (R1T)"}, //{0x61,14,105,2,1,"Ext. indoor ambient sensor (R6T)"}, //{0x62,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"}, //{0x62,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"}, //{0x62,2,307,1,-1,"Reheat ON/OFF"}, //{0x62,2,306,1,-1,"Storage ECO ON/OFF"}, //{0x62,2,305,1,-1,"Storage comfort ON/OFF"}, //{0x62,2,304,1,-1,"Powerful DHW Operation. ON/OFF"}, //{0x62,2,303,1,-1,"Space heating Operation ON/OFF"}, //{0x62,2,302,1,-1,"System OFF (ON:System off)"}, //{0x62,2,301,1,-1,"Not in use"}, //{0x62,2,300,1,-1,"Emergency (indoor) active/not active"}, //{0x62,3,105,2,1,"LW setpoint (add)"}, //{0x62,5,105,2,1,"RT setpoint"}, //{0x62,7,307,1,-1,"Add. Ext. RT Input Cool."}, //{0x62,7,306,1,-1,"Add. Ext. RT Input Heat."}, //{0x62,7,305,1,-1,"Main RT Cooling"}, //{0x62,7,304,1,-1,"Main RT Heating"}, //{0x62,7,303,1,-1,"Pwr consumption limit 4"}, //{0x62,7,302,1,-1,"Pwr consumption limit 3"}, //{0x62,7,301,1,-1,"Pwr consumption limit 2"}, //{0x62,7,300,1,-1,"Pwr consumption limit 1"}, //{0x62,8,307,1,-1,"None"}, //{0x62,8,306,1,-1,"Not in use"}, //{0x62,8,305,1,-1,"Not in use"}, //{0x62,8,304,1,-1,"PHE Heater"}, //{0x62,8,303,1,-1,"Tank preheat ON/OFF"}, //{0x62,8,302,1,-1,"Circulation pump operation"}, //{0x62,8,301,1,-1,"Alarm output"}, //{0x62,8,300,1,-1,"Space H Operation output"}, //{0x62,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"}, //{0x62,11,405,1,1,"Water pressure"}, //{0x62,12,152,1,-1,"Water pump signal (0:max-100:stop)"}, //{0x62,13,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 1"}, //{0x62,14,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 2"}, //{0x62,15,105,2,2,"Refrigerant pressure sensor"}, //{0x62,15,405,2,1,"Pressure sensor(T)"}, //{0x63,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"}, //{0x63,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"}, //{0x63,2,215,1,-1,"I/U EEPROM (3rd digit)"}, //{0x63,3,215,1,-1,"I/U EEPROM (4th 5th digit)"}, //{0x63,4,215,1,-1,"I/U EEPROM (6th 7th digit)"}, //{0x63,5,215,1,-1,"I/U EEPROM (8th 9th digit)"}, //{0x63,6,215,1,-1,"I/U EEPROM (11th digit)"}, //{0x63,7,215,1,-1,"I/U EEPROM (12th digit)(rev.)"}, //{0x63,8,215,1,-1,"Not in use"}, //{0x63,9,215,1,-1,"Not in use"}, //{0x63,10,215,1,-1,"Not in use"}, //{0x63,12,301,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit1)"}, //{0x63,12,300,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit0)"}, //{0x63,13,311,1,-1,"BUH output capacity"}, //{0x63,14,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L1"}, //{0x63,15,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L2"}, //{0x63,16,307,1,-1,"HP Forced FG"}, //{0x63,16,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L3"}, //{0x64,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"}, //{0x64,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"}, //{0x64,2,316,1,-1,"Hybrid Op. Mode"}, //{0x64,2,303,1,-1,"Boiler Operation Demand"}, //{0x64,2,302,1,-1,"Boiler DHW Demand"}, //{0x64,2,301,1,-1,"Bypass Valve Output"}, //{0x64,3,105,2,-1,"BE_COP"}, //{0x64,5,105,2,1,"Hybrid Heating Target Temp."}, //{0x64,7,105,2,1,"Boiler Heating Target Temp."}, //{0x64,9,302,1,-1,"Add pump"}, //{0x64,9,301,1,-1,"Main pump"}, //{0x64,10,118,2,1,"Mixed water temp."}, //{0x64,12,105,2,1,"2nd Domestic hot water temperature"}, //{0x64,14,152,1,1,"Target delta T heating"}, //{0x64,15,152,1,1,"Target delta T cooling"}, };
Ik heb de wiki er al bij gepakt maar kom er niet echt uit.
Is er een standaard lijst van parameters die ik echt moet hebben? Wat wordt er verwacht in de verschillende dashboards die beschikbaar zijn?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
| #include "labeldef.h"
// This file is a definition file for ESPAtherma
// uncomment each value you want to query for your installation.
LabelDef labelDefs[] = {
//{0x00,0,802,0,-1,"*Refrigerant type"},
//{0x00,0,152,1,-1,"Sensor Data Qty"},
//{0x00,1,152,1,-1,"INV compressor Qty"},
//{0x00,2,152,1,-1,"STD compressor Qty"},
//{0x00,3,152,1,-1,"Fan Data Qty"},
//{0x00,4,152,1,-1,"Expansion Valve Data Qty"},
//{0x00,5,152,1,-1,"4 Way Valve Data Qty"},
//{0x00,6,152,1,-1,"Crank Case Heater Qty"},
//{0x00,7,152,1,-1,"Solenoid valve Qty"},
//{0x00,8,152,1,-1,"Max. connectable indoor units"},
//{0x00,9,152,1,-1,"Connected Indoor Unit Qty"},
//{0x00,10,152,1,-1,"O/U MPU ID (xx)"},
//{0x00,11,152,1,-1,"O/U MPU ID (yy)"},
//{0x00,12,105,1,-1,"O/U capacity (kW)"},
{0x10,0,217,1,-1,"Operation Mode"}, //Werkt (Heating of Cooling)
//{0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"}, //Default OFF? Bij vraag vanaf thermostaat op pin 35-38 gaat deze niet op ON
//{0x10,1,306,1,-1,"Restart standby"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,1,305,1,-1,"Startup Control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
{0x10,1,304,1,-1,"Defrost Operation"}, //Werkt (ON bij defrost)
{0x10,1,303,1,-1,"Oil Return Operation"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
{0x10,1,302,1,-1,"Pressure equalizing operation"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF bij gebruik WP, ON bij standby)
//{0x10,1,301,1,-1,"Demand Signal"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
{0x10,1,300,1,-1,"Low noise control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF, ook nog niet met low noise modi gespeeld)
{0x10,4,203,1,-1,"Error type"}, //Werkt (Tot nu toe: Normal bij geen error)
{0x10,5,204,1,-1,"Error Code"}, //Onbekend, ik ga uit van errorcode wanneer "Error type" niet normal is.
{0x10,6,114,2,1,"Target Evap. Temp."}, //Werkt (Geeft een temperatuur, wat betekent deze temperatuur?)
//{0x10,8,114,2,1,"Target Cond. Temp."}, //Lijkt altijd nu, voor nu uit! Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?)
//{0x10,10,307,1,-1,"Discharge Temp. Drop"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,10,310,1,-1,"Discharge Temp. Protection Retry Qty"},
//{0x10,10,303,1,-1,"Comp. INV Current Drop"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,10,311,1,-1,"Comp. INV Current Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,307,1,-1,"HP Drop Control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,11,310,1,-1,"HP Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,303,1,-1,"LP Drop Control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,11,311,1,-1,"LP Protection Retry Qty"},
//{0x10,12,307,1,-1,"Fin Temp. Drop Control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,12,310,1,-1,"Fin Temp. Protection Retry Qty"}, //Werkt NIET (Conv 310 not avail.)
//{0x10,12,303,1,-1,"Other Drop Control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,12,311,1,-1,"Not in use"},
//{0x11,0,215,1,-1,"O/U EEPROM (1st digit)"},
//{0x11,1,215,1,-1,"O/U EEPROM (3rd 4th digit)"},
//{0x11,2,215,1,-1,"O/U EEPROM (5th 6th digit)"},
//{0x11,3,215,1,-1,"O/U EEPROM (7th 8th digit)"},
//{0x11,4,215,1,-1,"O/U EEPROM (10th digit)"},
//{0x11,5,214,1,-1,"O/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
{0x20,0,105,2,1,"R1T-Outdoor air temp."}, //Werkt (buitentemperatuur gemeten bij de buitenunit)
//{0x20,2,105,2,1,"O/U Heat Exch. Temp."}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?)
{0x20,4,105,2,1,"Discharge pipe temp."}, //Werkt (Temperatuur gas uit compressor??)
//{0x20,6,105,2,1,"Suction pipe temp."}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?) Uit voor nu
{0x20,8,105,2,1,"Heat exchanger mid-temp."}, //Werkt (temperatuur op de warmtewisselaar van de buitenunit)
//{0x20,10,105,2,1,"Liquid temperature(R3T)"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?)
//{0x20,12,105,2,2,"High Pressure"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?)
//{0x20,12,405,2,1,"High Pressure(T)"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: -51,18, altijd -51,18?)
//{0x20,14,105,2,2,"Low Pressure"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?)
//{0x20,14,405,2,1,"Low Pressure(T)"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: -51,18, altijd -51,18?)
{0x21,0,105,2,-1,"INV primary current (A)"}, //Werkt (Stroomverbruik in Ampere van de compressor)
{0x21,2,105,2,-1,"INV secondary current (A)"}, //Werkt (Inverter output? Hoe interpreteren?)
{0x21,4,105,2,1,"INV fin temp."}, //lijkt te werken, checken
//{0x21,6,105,2,1,"Fan1 Fin temp."}, // altijd 0? checken
//{0x21,8,105,2,1,"Fan2 Fin temp."}, // altijd 0? checken
//{0x21,10,105,2,1,"Compressor outlet temperature"}, // altijd 0? checken
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
{0x30,0,152,1,-1,"INV frequency (rps)"}, //werkt
{0x30,1,211,1,-1,"Fan 1 (step)"}, //werkt (RPM van de fan, vermenigvuldigen met 10)
//{0x30,2,211,1,-1,"Fan 2 (step)"}, //altijd 0? tweede fan niet aanwezig.
{0x30,3,151,2,-1,"Expansion valve 1 (pls)"}, // werkt, wat is dit?
//{0x30,5,151,2,-1,"Expansion valve 2 (pls)"}, // altijd 0?
//{0x30,7,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"}, // altijd 0?
//{0x30,9,151,2,-1,"Expansion valve 4 (pls)"}, // altijd 0?
{0x30,11,307,1,-1,"4 Way Valve"}, // Geeft OFF, ON gezien bij defrost
//{0x30,12,307,1,-1,"Crank case heater"}, // Geeft OFF, nog checken
//{0x30,13,307,1,-1,"Y1S"}, // Lijkt altijd OFF, voor nu uit! Geeft OFF, nog checken
//{0x30,13,306,1,-1,"SV (drain pan heater)"}, // Geeft OFF, nog checken, niet aanwezig op mijn systeem
//{0x30,13,305,1,-1,"Y3S"}, // Lijkt altijd OFF, voor nu uit! Geeft OFF, nog checken
//{0x00,0,998,1,-1,"In-Out separator"}, //werkt niet, 998 nog available
//{0xA0,0,119,2,1,"Suction temp"}, // altijd 0? voor nu uit
{0xA0,2,119,2,1,"Outdoor heat exchanger temp."}, // werkt, 253? ruwe data? Gaat positief bij defrost, onder nul 253 achtige waarde
{0xA0,4,119,2,1,"Liquid pipe temp."}, //altijd 0?
//{0xA0,6,119,2,2,"Pressure"}, //altijd 0?
//{0xA0,8,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"}, //staat er niet tussen in output, werkt dus niet?
//{0xA0,10,152,1,-1,"O/U MPU ID"}, // deze of volgende geeft 255
//{0xA0,11,152,1,-1,"O/U MPU ID"}, // deze of vorige geeft 255
//{0xA0,12,307,1,-1,"HPS operation"}, // Geeft OFF wat is dit?
{0xA0,12,306,1,-1,"Safeguard operation"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA0,12,305,1,-1,"Crank case heater"}, //komt niet in output
//{0xA0,12,304,1,-1,"Solenoid Valve 3"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA0,12,303,1,-1,"SV (drain pan heater)"}, // komt niet in output
//{0xA0,12,302,1,-1,"Solenoid Valve 1"}, // Geeft OFF wat is dit?
{0xA0,12,301,1,-1,"4 way valve (Y1S)"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA0,12,300,1,-1,"52C Output"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA0,13,303,1,-1,"Discharge Temp. Drop"}, // komt niet in output
{0xA0,13,302,1,-1,"During emergency operation"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA0,13,301,1,-1,"Indoor unit blowout 50 ° C flag"}, // Geeft OFF wat is dit?
{0xA0,13,300,1,-1,"Powerful bit (MT setting bit)"}, // Geeft OFF
//{0xA0,14,105,2,1,"Compressor port temperature"}, //Geeft altijd 0?
//{0xA1,0,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger inlet temp."}, //Geeft altijd 0?
//{0xA1,2,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger outlet temp."}, //Geeft altijd 0?
//{0xA1,4,302,1,-1,"Liquid INJ solenoid valve (Y4S)"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA1,4,301,1,-1,"Bottom Plate Heater"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA1,4,300,1,-1,"PHE Heater"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA1,5,114,2,1,"Target Discharge Temp."}, //Geeft altijd 0?
//{0xA1,7,114,2,1,"Target port temperature"}, //Geeft altijd 0?
//{0xA1,9,305,1,-1,"Monobloc setting"},
//{0xA1,9,304,1,-1,"Minichiller setting"},
//{0xA1,9,303,1,-1,"MT setting"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA1,9,302,1,-1,"GSHP setting"}, // Geeft OFF - Ground Source Heat Pump setting
//{0xA1,9,301,1,-1,"Hydro split setting"},
//{0xA1,9,300,1,-1,"Alterma LT setting"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0x60,0,304,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x60,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
{0x60,2,315,1,-1,"I/U operation mode"}, //Werkt, geeft Heating / DHW
//{0x60,2,303,1,-1,"Thermostat ON/OFF"}, //komt niet in output terecht
//{0x60,2,302,1,-1,"Freeze Protection"}, // Geeft OFF wat is dit?
{0x60,2,301,1,-1,"Silent Mode"}, // Geeft OFF wat is dit?
{0x60,2,300,1,-1,"Freeze Protection for water piping"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0x60,3,204,1,-1,"Error Code"}, //komt niet in output
{0x60,4,152,1,-1,"Error detailed code"}, // geeft 0
//{0x60,5,203,1,-1,"Error type"}, // komt niet in output
//{0x60,6,219,1,-1,"I/U capacity code"},
{0x60,7,105,2,1,"DHW setpoint"}, //werkt (als 60, dan legionelle run actief)
{0x60,9,105,2,1,"LW setpoint (main)"}, //werkt
//{0x60,11,307,1,-1,"Water flow switch"},
{0x60,11,306,1,-1,"Thermal protector (Q1L) BUH"}, //werkt
//{0x60,11,305,1,-1,"Thermal protector BSH"},
//{0x60,11,304,1,-1,"Benefit kWh rate power supply"},
//{0x60,11,303,1,-1,"Solar input"},
{0x60,11,302,1,-1,"SmartGridContact2"}, //werkt
{0x60,11,301,1,-1,"SmartGridContact1"}, //werkt
//{0x60,11,300,1,-1,"Bivalent Operation"},
{0x60,12,307,1,-1,"2way valve(On:Heat_Off:Cool)"}, //geeft off, wat is dit
{0x60,12,306,1,-1,"3way valve(On:DHW_Off:Space)"}, //werkt
//{0x60,12,305,1,-1,"BSH"}, //niet aanwezig in mijn systeem
{0x60,12,304,1,-1,"BUH Step1"}, //werkt
{0x60,12,303,1,-1,"BUH Step2"}, //werkt
//{0x60,12,302,1,-1,"Floor loop shut off valve"},
//{0x60,12,301,1,-1,"Water pump operation"},
//{0x60,12,300,1,-1,"Solar pump operation"},
//{0x60,13,152,1,-1,"Indoor Option Code"},
//{0x60,15,215,1,-1,"I/U Software ID (xx)"},
//{0x60,14,215,1,-1,"I/U Software ID (yy)"},
//{0x60,16,152,1,-1,"I/U EEPROM Ver."},
//{0x61,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x61,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
{0x61,2,105,2,1,"Leaving water temp. before BUH (R1T)"}, //werkt
{0x61,4,105,2,1,"Leaving water temp. after BUH (R2T)"}, //werkt
{0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"}, //werkt
{0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"}, //werkt
{0x61,10,105,2,1,"DHW tank temp. (R5T)"}, //werkt
//{0x61,12,105,2,1,"Indoor ambient temp. (R1T)"},
//{0x61,14,105,2,1,"Ext. indoor ambient sensor (R6T)"},
//{0x62,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x62,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
{0x62,2,307,1,-1,"Reheat ON/OFF"}, //werkt
{0x62,2,306,1,-1,"Storage ECO ON/OFF"}, //werkt
{0x62,2,305,1,-1,"Storage comfort ON/OFF"}, //werkt
{0x62,2,304,1,-1,"Powerful DHW Operation. ON/OFF"}, //werkt
{0x62,2,303,1,-1,"Space heating Operation ON/OFF"}, //werkt
//{0x62,2,302,1,-1,"System OFF (ON:System off)"},
//{0x62,2,301,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,2,300,1,-1,"Emergency (indoor) active/not active"},
//{0x62,3,105,2,1,"LW setpoint (add)"}, //werkt, voor zone 2, heb ik niet
//{0x62,5,105,2,1,"RT setpoint"},
//{0x62,7,307,1,-1,"Add. Ext. RT Input Cool."}, //geeft off, is niet de default ext thermostaat input
//{0x62,7,306,1,-1,"Add. Ext. RT Input Heat."}, //geeft off, is niet de default ext thermostaat input
{0x62,7,305,1,-1,"Main RT Cooling"}, //werkt. ON als thermostaat koelvraag geeft
{0x62,7,304,1,-1,"Main RT Heating"}, //werkt. ON als thermostaat wartmevraag geeft
//{0x62,7,303,1,-1,"Pwr consumption limit 4"},
//{0x62,7,302,1,-1,"Pwr consumption limit 3"},
//{0x62,7,301,1,-1,"Pwr consumption limit 2"},
//{0x62,7,300,1,-1,"Pwr consumption limit 1"},
//{0x62,8,307,1,-1,"None"},
//{0x62,8,306,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,305,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,304,1,-1,"PHE Heater"}, //komt niet in output
//{0x62,8,303,1,-1,"Tank preheat ON/OFF"}, //Altijd OFF, voor nu uit! geeft OFF, wat is dit?
//{0x62,8,302,1,-1,"Circulation pump operation"}, //geeft OFF, wat is dit? Ook off als interne circulatiepomp wel draait
{0x62,8,301,1,-1,"Alarm output"}, //geeft OFF, wat is dit?
{0x62,8,300,1,-1,"Space H Operation output"}, //werkt
{0x62,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"}, //werkt
{0x62,11,105,1,1,"Water pressure"}, //werkt
{0x62,12,152,1,-1,"Water pump signal (0:max-100:stop)"}, //werkt
//{0x62,13,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 1"}, //geeft 0, wat is dit?
//{0x62,14,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 2"}, //geeft 0, wat is dit?
{0x62,15,105,2,1,"Refrigerant pressure sensor"}, //werkt
{0x62,15,405,2,1,"Pressure sensor(T)"}, //lijkt wat de doen, wat?
//{0x63,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x63,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x63,2,215,1,-1,"I/U EEPROM (3rd digit)"},
//{0x63,3,215,1,-1,"I/U EEPROM (4th 5th digit)"},
//{0x63,4,215,1,-1,"I/U EEPROM (6th 7th digit)"},
//{0x63,5,215,1,-1,"I/U EEPROM (8th 9th digit)"},
//{0x63,6,215,1,-1,"I/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x63,7,215,1,-1,"I/U EEPROM (12th digit)(rev.)"},
//{0x63,8,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,9,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,10,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,12,301,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit1)"},
//{0x63,12,300,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit0)"},
//{0x63,13,311,1,-1,"BUH output capacity"}, //register niet beschikbaar
//{0x63,14,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L1"},
//{0x63,15,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L2"},
//{0x63,16,307,1,-1,"HP Forced FG"},
//{0x63,16,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L3"},
//{0x64,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x64,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x64,2,316,1,-1,"Hybrid Op. Mode"},
//{0x64,2,303,1,-1,"Boiler Operation Demand"}, //Geeft OFF, doet deze wat?
//{0x64,2,302,1,-1,"Boiler DHW Demand"}, //Geeft OFF, doet deze wat?
//{0x64,2,301,1,-1,"Bypass Valve Output"}, //Geeft ON, Wat betekent dit?
//{0x64,3,105,2,-1,"BE_COP"}, //komt niet in output
//{0x64,5,105,2,1,"Hybrid Heating Target Temp."}, //komt niet in output
{0x64,7,105,2,1,"Boiler Heating Target Temp."}, //werkt, maar wat betekent dit?
//{0x64,9,302,1,-1,"Add pump"}, //Geeft OFF, pomp voor 2e zone? niet van belang in mijn situatie
//{0x64,9,301,1,-1,"Main pump"}, //Geeft OFF, wat is dit?
//{0x64,10,118,2,1,"Mixed water temp."}, //Geeft 0, wat is dit?
//{0x64,12,105,2,1,"2nd Domestic hot water temperature"},
{0x64,14,152,1,1,"Target delta T heating"}, //werkt
{0x64,15,152,1,1,"Target delta T cooling"}, //werkt
}; |
alstu, file was work in progress, maar heb er nooit meer aangezeten. Werkt prima zo.
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
Ik zit even met de keuze van de juiste WP in platformio, Wij hebben een EHBX08E9W + ERGA08EVH7
Welke moet ik selecteren?
#include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).hakaQ schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:20:
Goedemorgen,
Ik zit even met de keuze van de juiste WP in platformio, Wij hebben een EHBX08E9W + ERGA08EVH7
Welke moet ik selecteren?
Lijkt mij de juiste keuze. EHBX08E9W
Als je nog twijfelt kan je altijd de #include "def/DEFAULT.h pakken.
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis
Wij hebben ERGA08EVH7 + EHBX08E6V en ik gebruik daarvoorVae Victus schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:29:
[...]
#include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h
Lijkt mij de juiste keuze. EHBX08E9W
Als je nog twijfelt kan je altijd de #include "def/DEFAULT.h pakken.
1
| Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DA series 04-08kW).h |
Maar technisch gezien zou dan:
1
2
| Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DJ series 04-08 kW).h Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h |
ook kunnen.
Zou ik dan ook eventueel moeten switchen? Ik vond het ook lastig om uit te pluizen welke file ik nou precies nodig had.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Ik ben bezig om mijn Daikin Altherma 3 vloerunit uit te lezen met ESPAltherma en een M5StickC Plus2 (de eerste versie is niet meer leverbaar op de gedeelde website). De softwarekant is nu klaar; de stick zelf is nog onderweg, dus in de warmtepomp heb ik nog niets aangepast.
Bij het builden met env:m5stickcplus2 liep ik tegen dezelfde fout aan als in deze GitHub-issue:
https://github.com/raomin/ESPAltherma/issues/533
Foutmelding was iets als:
too many arguments to function 'void analogWriteResolution(uint8_t)'
De oplossing was inderdaad om de regel:
1
| analogWriteResolution(_pin0,10); |
aan te passen naar:
1
| analogWriteResolution(10); |
Sindsdien bouwt env:m5stickcplus2 met een success!
Verder heb ik WiFi + MQTT naar Home Assistant al in setup.h gezet, dus als de M5StickC Plus2 binnen is kan ik (als het goed is) direct naar het aansluiten op X10A.
Als iemand nog praktische tips heeft voor:
- het netjes wegwerken van een M5StickC Plus2 in een Altherma 3 vloerunit
- welke valkuilen ik vooral moet vermijden bij het prikken op X10A met Dupont-kabeltjes
Ik had wel 1 vraag waar ik niet helemaal uit kwam (kon het hier niet vinden, maar kan het gemist hebben). Ik wist tot een uur geleden niks van Mosquitto. Die MQTT login die gevraagd wordt in de setup.h, moet ik daarvoor hier iets toevoegen?
/f/image/kKZcBo97AOA6sdvJw6jXlCei.png?f=fotoalbum_large)
Nu heb ik een extra account in de HomeAssistant gemaakt (een nieuwe gebruiker) met username MQTT en een wachtwoord, die alleen lokale toegang heeft en geen beheerder is, en heb dat ingevuld. Is dat de juiste route of had ik dat dus in het screenshot hierboven moeten doen?
Dank alvast!
Lijkt mij dat je deze nodig hebt. Je hebt niet de DA of DJ serie. Maar volgens de site maakt het niet heel veel uit. Je mist soms een parameter.Tanuki schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 18:40:
[...]
Wij hebben ERGA08EVH7 + EHBX08E6V en ik gebruik daarvoorcode:. Ik krijg in ieder geval van zo goed als alles gewoon netjes de data door...
1 Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DA series 04-08kW).h
Maar technisch gezien zou dan:
code:
1 2 Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DJ series 04-08 kW).h Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h
ook kunnen.
Zou ik dan ook eventueel moeten switchen? Ik vond het ook lastig om uit te pluizen welke file ik nou precies nodig had.
If you’re not sure which one to take, choose the closest or Default.h. The only thing that could happen is that you would have missing values, null values or wrong label names.
1
| Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h |
EHBX08E6V
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis
Waarschijnlijk is de yaml code niet juist, zouden jullie eens mee willen denken.
- name: "2-Way Valve (On: Heat Off: Cool)"
state: "{{ state_attr('sensor.espaltherma_althermasensors', '2way valve (On:Heat Off:Cool)') }}"
unit_of_measurement: "state"
friendly_name: "2-Way Valve (On: Heat Off: Cool)"
- name: "3-Way Valve (On: DHW Off: Space)"
state: "{{ state_attr('sensor.espaltherma_althermasensors', '3way valve (On:DHW Off:Space)') }}"
unit_of_measurement: "state"
friendly_name: "3-Way Valve (On: DHW Off: Space)"
Ik heb een templateakaQ schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:56:
Ik krijg alleen sensoren via espaltherma werkend behalve de 2 weg en 3 weg klep.
Waarschijnlijk is de yaml code niet juist, zouden jullie eens mee willen denken.
- name: "2-Way Valve (On: Heat Off: Cool)"
state: "{{ state_attr('sensor.espaltherma_althermasensors', '2way valve (On:Heat Off:Cool)') }}"
unit_of_measurement: "state"
friendly_name: "2-Way Valve (On: Heat Off: Cool)"
- name: "3-Way Valve (On: DHW Off: Space)"
state: "{{ state_attr('sensor.espaltherma_althermasensors', '3way valve (On:DHW Off:Space)') }}"
unit_of_measurement: "state"
friendly_name: "3-Way Valve (On: DHW Off: Space)"
1
2
3
4
5
6
| - platform: template
sensors:
daikin_three_way_valve:
friendly_name: "Daikin 3-way valve (On:DHW, Off:Space)"
unique_id: "daikin.altherma.three_way_valve"
value_template: "{{ state_attr('sensor.none_althermasensors', '3way valve(On:DHW_Off:Space)') }}" |
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Vanochtend gedoucht en nu is, om welke reden dan ook, de tank 15 graden. Niemand thuis vandaag, weer was ook niet bizar slecht ofzo dus heel vreemd dat hij toch koud is.
Nu wil ik eigelijk de tank automatisch geforceerd kunnen verwarmen, alleen, hoe?
Via de app kan maar dat werkt niet met HA
[ Voor 3% gewijzigd door Toppe op 17-12-2025 18:38 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Waarom zou het niet met HA werken? Ik heb een (uitgebreide) automatisering gemaakt welke tijdens goedkope stroom/veel zonne energie opbrengst de SWW opwarmd en ook de legionella run regelt.Toppe schreef op woensdag 17 december 2025 @ 18:38:
Is het iemand al gelukt om, al dan niet via een omweg, de tank geforceerd te laten verwarmen?
Vanochtend gedoucht en nu is, om welke reden dan ook, de tank 15 graden. Niemand thuis vandaag, weer was ook niet bizar slecht ofzo dus heel vreemd dat hij toch koud is.
Nu wil ik eigelijk de tank automatisch geforceerd kunnen verwarmen, alleen, hoe?
Via de app kan maar dat werkt niet met HA
[Afbeelding]
Werkt inderdaad prima met HA. Je moet eerst wel Daikin Onecta integratie installerenAndre_FR2010 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 18:55:
[...]
Waarom zou het niet met HA werken? Ik heb een (uitgebreide) automatisering gemaakt welke tijdens goedkope stroom/veel zonne energie opbrengst de SWW opwarmd en ook de legionella run regelt.
Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp
Via de warmtepomp of door het aansturen van de backup heater?Andre_FR2010 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 18:55:
[...]
Waarom zou het niet met HA werken? Ik heb een (uitgebreide) automatisering gemaakt welke tijdens goedkope stroom/veel zonne energie opbrengst de SWW opwarmd en ook de legionella run regelt.
Kan je hiermee ook de tank verwarmen? Dat is mij niet gelukt (wel alle data inzien en een schema maken, maar niet om aan te geven, warm nu op tot temperatuur X), heb ik die optie gemist?pingwim schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:00:
[...]
Werkt inderdaad prima met HA. Je moet eerst wel Daikin Onecta integratie installeren
Die vraag moet je hier even stellen: Daikin Altherma warmtepomp ervaringentHyEstes schreef op donderdag 18 december 2025 @ 07:57:
Heeft iemand goede tips om het pendelgedrag van mijn warmtepomp naar beneden te krijgen?
[Afbeelding]
Veel kennis aanwezig.
In de laatste 10 ontvangen MQTT-berichten zie ik dat de batterijspanning in 5 minuten daalt van 3,32 naar 3,26V waarna die uitvalt.
Zou het door de kou komen, of van een slecht contact op de Dupont-draden, of stopt het moederbord na een tijd met spanning geven... Nog een hoop te puzzelen met deze setup.
Het is niet eenvoudig te realiseren om een netwerkkabel naast de waterslangen te trekken, anders had ik hem wel binnen (en aan de USB-stroom) gehangen.
[ Voor 24% gewijzigd door CodeCaster op 26-12-2025 12:26 ]
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
Weet je zeker dat de hardware uitvalt, of is het wellicht de verbinding naar de MQTT broker? Ik eerst een vergelijkbaar probleem: verbinding viel na enkele dagen weg, kwam een tijd later weer op, etc. Uiteindelijk geswitcht naar Mosquitto en nu veel stabieler.CodeCaster schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:19:
Ik heb de M5StickC Plus2 op de Altherma EDLA09DA3W1 aangesloten, maar hij is in twee dagen tijd nu al twee keer uitgevallen.
In de laatste 10 ontvangen MQTT-berichten zie ik dat de batterijspanning in 5 minuten daalt van 3,32 naar 3,26V waarna die uitvalt.
Zou het door de kou komen, of van een slecht contact op de Dupont-draden, of stopt het moederbord na een tijd met spanning geven... Nog een hoop te puzzelen met deze setup.
Het is niet eenvoudig te realiseren om een netwerkkabel naast de waterslangen te trekken, anders had ik hem wel binnen (en aan de USB-stroom) gehangen.
[Afbeelding]
Het is echt de hardware, de M5Stick staat uit. Bij opnieuw opstarten krijgt de module weer prik. Heb op de stekkers gemeten, kreeg like 0,5V tot ik de hele warmtepomp herstartte, daarna 4,7Vish.Roekeloos schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 14:20:
[...]
Weet je zeker dat de hardware uitvalt, of is het wellicht de verbinding naar de MQTT broker? Ik eerst een vergelijkbaar probleem: verbinding viel na enkele dagen weg, kwam een tijd later weer op, etc. Uiteindelijk geswitcht naar Mosquitto en nu veel stabieler.
Ik draai Mosquitto als container naast Home Assistant. RSSI is ~ -70 dus niet ideaal, maar op zich stabiele verbinding met weinig packet loss.
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
Ik heb een zelfde monoblock, heb ook de stick in gebruik, heb hem echter wel binnen hangen. Heb een UTP kabeltje gelegd en in de WP een RJ45 aansluiting gemaakt. Dat werkt goed en de stick zit dan niet in een kooi van Faraday wat het WiFi signaal belemmert.CodeCaster schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 14:26:
[...]
Het is echt de hardware, de M5Stick staat uit. Bij opnieuw opstarten krijgt de module weer prik. Heb op de stekkers gemeten, kreeg like 0,5V tot ik de hele warmtepomp herstartte, daarna 4,7Vish.
Ik draai Mosquito als container naast Home Assistant. RSSI is ~ -70 dus niet ideaal, maar op zich stabiele verbinding met weinig packet loss.
Wat voor onderdelen heb je gebruikt om naar RJ45 te gaan? Is dit een standaard setje?benthouse schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 21:41:
[...]
Ik heb een zelfde monoblock, heb ook de stick in gebruik, heb hem echter wel binnen hangen. Heb een UTP kabeltje gelegd en in de WP een RJ45 aansluiting gemaakt. Dat werkt goed en de stick zit dan niet in een kooi van Faraday wat het WiFi signaal belemmert.
[Afbeelding]
Een aansluitdoosje als op de foto met 1xRJ45 aansluiting en de draden met de Dupont stekkers aangesloten op de LSA strook. Zie foto.tweakfdr schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 07:20:
[...]
Wat voor onderdelen heb je gebruikt om naar RJ45 te gaan? Is dit een standaard setje?
Heb deze gebruikt voor de DuPont draden en de meervoudige aansluiting er gewoon afgeknipt.
:strip_exif()/f/image/AmAYLgi4oMkeOcoDl426Htke.jpg?f=fotoalbum_large)
En deze
:strip_exif()/f/image/X4IwjVzIJ06DarUB9lzo7bqA.jpg?f=fotoalbum_large)
Aan de andere zijde (binnen) ook zo’n aansluitkastje en daar de draden naar een 8 voudige connector met pennen die in de M5 stick gestoken. Je moet even puzzelen met de juiste draden naar de juiste posities maar dan werkt het verder goed en zit dat ding buiten een kooi van Faraday en is ook normaal bereikbaar i.p.v. steeds maar weer die behuizing van de WP open te moeten schroeven (in mijn geval op het dak waarvoor ik steeds door een dakraam moet klauteren (en dat wordt met de jaren lastiger door de afnemende lenigheid)).
[ Voor 59% gewijzigd door benthouse op 27-12-2025 18:09 ]
Je moet dus de warmtepomp herstarten? Eens het 5V Dupont draadje afkoppelen en terug aankoppelen is niet genoeg? Persoonlijk gebruik ik liever de correcte JST stekker dan die draadjes. Maar als je effectief de pomp moet uitschakelen, dan lijkt het mij eerder aan de 5V van de warmtepomp zelf te liggen. Heb je eens de spanning op die pin gemeten voordat je de warmtepomp uitschakelt?CodeCaster schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 14:26:
[...]
Het is echt de hardware, de M5Stick staat uit. Bij opnieuw opstarten krijgt de module weer prik. Heb op de stekkers gemeten, kreeg like 0,5V tot ik de hele warmtepomp herstartte, daarna 4,7Vish.
Het kan zijn dat de 5V op die pin niet sterk genoeg is om de stick te voeden, 4,7V lijkt mij ook al aan de lage kant. Ik zal straks eens bij mij meten. Probeer eens de stick te voeden met een aparte USB lader. Vergeet dan niet de 5V af te koppelen en de GND verbonden laten!
Pin 1 (on the left in the picture) is +5v. Some users reported that the 5V from their ROTEX was not strong enough to power their ESP32/ESP8266. In this case, use an USB charger to power the ESP32/ESP8266. The 5V from the X10A is then not needed.
Whatever you do, make sure you keep a wire connecting the GND of the ESP32/ESP8266 to the GND pin of the X10A (even if you power your ESP32/ESP8266 with a USB charger)!!
Bij mij is het superstrak, meestal trekt 'ie rond de 90-100mAD-Three schreef op zondag 28 december 2025 @ 11:13:
[...]
Je moet dus de warmtepomp herstarten? Eens het 5V Dupont draadje afkoppelen en terug aankoppelen is niet genoeg? Persoonlijk gebruik ik liever de correcte JST stekker dan die draadjes. Maar als je effectief de pomp moet uitschakelen, dan lijkt het mij eerder aan de 5V van de warmtepomp zelf te liggen. Heb je eens de spanning op die pin gemeten voordat je de warmtepomp uitschakelt?
Het kan zijn dat de 5V op die pin niet sterk genoeg is om de stick te voeden, 4,7V lijkt mij ook al aan de lage kant. Ik zal straks eens bij mij meten. Probeer eens de stick te voeden met een aparte USB lader. Vergeet dan niet de 5V af te koppelen en de GND verbonden laten!
/f/image/3J3PoQEKDVW00jpkhm1axWj3.png?f=fotoalbum_large)
En de batterij ook
/f/image/3ce5AOyKG1wlLNlHQNAgr9XN.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb deze stick eind 2023 erin gestopt, een JST stekker gebruikt en een TTL serial level converter gemaakt zodat de esp32 geen 5V op de TX/RX krijgt
/f/image/1jqZ6NQQbJCo8VG340Lxu98y.png?f=fotoalbum_large)
Edit: aan de esp32 kant heb ik een 'normale' 8p header met vierkante pootjes op een gaatjesbord gesoldeerd met de serial level converter zoals hierboven aangegeven. Hiermee zit alles heel stevig vast en maakt het perfect contact.
Voor dit soort verbindingen die jaren blijven zitten gebruik ik een heel klein beetje Dexton3 ATF op de pinnen - deze vloeistof heeft allerlei prachtige contact en anti-roest eigenschappen en bij het in de ESP drukken krijg je een microscopisch dun laagje bescherming op de contacten.
Super spaarzaam gebruiken, het meeste veeg ik er af met een keukenpapiertje!
[ Voor 13% gewijzigd door mawashigeri op 29-12-2025 12:11 ]
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Ik vermoed inderdaad dat de Dupont-draden niet goed contact maken, ik heb daarop gemeten en niet op de pennen zelf.
Omdat de waterslangen, stroom en bediening al flink zijn weggewerkt waar ze binnenkomen, is het niet eenvoudig om een nieuwe (netwerk)kabel te trekken voor de ESP.
Er is wel een WCD binnen waar de buitenunit staat, dan heb ik aan een meter of drie USB genoeg. Of ik sluit een adapter/converter/PSU aan binnenin de buitenunit... Maar het lijkt me niet dat dat ding met drie fasen plus een dedicated 230V-kabel niet genoeg stroom op de 5V-lijn krijgt.
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
De kabeltjes zijn redelijk gevoelig. Ik heb een proto hat. Daarop de kabeltjes gesoldeerd en header er op gedrukt. Werkt sinds die tijd probleemloosCodeCaster schreef op zondag 28 december 2025 @ 18:22:
Ik ga morgen nog eens goed de tijd nemen om een en ander door te meten en opnieuw aan te sluiten.
Ik vermoed inderdaad dat de Dupont-draden niet goed contact maken, ik heb daarop gemeten en niet op de pennen zelf.
Omdat de waterslangen, stroom en bediening al flink zijn weggewerkt waar ze binnenkomen, is het niet eenvoudig om een nieuwe (netwerk)kabel te trekken voor de ESP.
Er is wel een WCD binnen waar de buitenunit staat, dan heb ik aan een meter of drie USB genoeg. Of ik sluit een adapter/converter/PSU aan binnenin de buitenunit... Maar het lijkt me niet dat dat ding met drie fasen plus een dedicated 230V-kabel niet genoeg stroom op de 5V-lijn krijgt.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Komt-ie nu mee, net nadat ik voor € 35 aan JST- en DuPont-krimpspul en kabels heb besteld.Toppe schreef op zondag 28 december 2025 @ 19:09:
[...]
De kabeltjes zijn redelijk gevoelig. Ik heb een proto hat. Daarop de kabeltjes gesoldeerd en header er op gedrukt. Werkt sinds die tijd probleemloos
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
Succes, als je die M5 hebt dan vraag ik me af of je het goed krijgt, de aansluiting op de print van de Daikin is meer dan prima, het andere stukje is echt dikke drama.CodeCaster schreef op zondag 28 december 2025 @ 19:14:
[...]
Komt-ie nu mee, net nadat ik voor € 35 aan JST- en DuPont-krimpspul en kabels heb besteld.
Zelfs door een golfje in de Dupont uiteinden was het contact compleet waardeloos.
Overigens zit de M5 ‘gewoon’ aan de voorkant op de WP met de ingebouwde magneet. Kabeltjes gewoon onder het zwarte front naar binnen toe en klaar
[ Voor 14% gewijzigd door Toppe op 28-12-2025 19:25 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Die draadjes zijn leuk voor wat prototyping maar niet voor een permanente oplossing. Zeker al omdat de diameter van de pinnen van de connector en die kabeltjes niet op elkaar afgestemd zijn. Maar ik ken het wel: "nothing more permanent than a temporary solution".CodeCaster schreef op zondag 28 december 2025 @ 18:22:
Ik ga morgen nog eens goed de tijd nemen om een en ander door te meten en opnieuw aan te sluiten.
Ik vermoed inderdaad dat de Dupont-draden niet goed contact maken, ik heb daarop gemeten en niet op de pennen zelf.
Dat zou ik eerst proberen, je kan voor enkele dagen een normale verlengkabel leggen (i.p.v. 3m usb indien je dat niet zou hebben). Dan heb je al getest of de M5stickC zelf OK is.Er is wel een WCD binnen waar de buitenunit staat, dan heb ik aan een meter of drie USB genoeg. Of ik sluit een adapter/converter/PSU aan binnenin de buitenunit...
Dat is inderdaad het probleem niet. Het gaat over het circuit op de print die misschien niet krachtig genoeg is om ook nog de M5stickC van stroom te voorzien.Maar het lijkt me niet dat dat ding met drie fasen plus een dedicated 230V-kabel niet genoeg stroom op de 5V-lijn krijgt.
Waarschijnlijk omdat de vorm van de pin en/of de diameter niet op elkaar afgestemd zijn. De website van de M5stickC vermeldt weinig maar ik heb een 'normale' pinheader met vierkante pinnen die ik had liggen genomen en geen problemen. Misschien eens de TS aanpassen en vermelden dat de Dupont enkel voor testdoeleinden is en de correcte JST connecter vermelden?Toppe schreef op zondag 28 december 2025 @ 19:24:
[...]
Succes, als je die M5 hebt dan vraag ik me af of je het goed krijgt, de aansluiting op de print van de Daikin is meer dan prima, het andere stukje is echt dikke drama.
Zelfs door een golfje in de Dupont uiteinden was het contact compleet waardeloos.
[ Voor 26% gewijzigd door D-Three op 29-12-2025 09:36 ]
Grens Noord Brabant - Limburg hier.
Hebben meer mensen dit gehad?
Wellicht is het normaal, maar ik heb nog nooit zoveel defrosts achter elkaar gezien.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Heel normaal, hier in zuidoost Brabant was het mistig en rondom nul, ideaal voor aanvriezen!Tanuki schreef op maandag 29 december 2025 @ 12:30:
Afgelopen nacht en ochtend was het Defrost Bonanza.Maar liefst 9 stuks in de afgelopen 12 uur. Zelfs voor het eerst onder de cop=4 gekomen.
![]()
Grens Noord Brabant - Limburg hier.
Hebben meer mensen dit gehad?
Wellicht is het normaal, maar ik heb nog nooit zoveel defrosts achter elkaar gezien.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Jazeker, hier nog wel veel meer. Kijk maar eens hoeveel ik er had de laatste 24 uur... (Zuid-Limburg)Tanuki schreef op maandag 29 december 2025 @ 12:30:
Grens Noord Brabant - Limburg hier.
Hebben meer mensen dit gehad?
Wellicht is het normaal, maar ik heb nog nooit zoveel defrosts achter elkaar gezien.
12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Business ⛽ - Zehnder WHR960
Het grootte probleem is hun recovery scenario: vol gas terwijl de lamellen lekker nat zijn van de defrost...Japie.G schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:24:
Standaard 1 per 30 minuten ongeveer hier als weer onder 3 graden is en mist. Daikin defrost algoritme blijft vreselijk.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
jep, en helaas geen enkele parameter om dat te beïnvloeden. Wat zou ik toch graag gewoon instellen welk vermogen in mag draaien. En niet hatseflats vol gas na een defrost. Gewoon ff rustig starten zou zoooo veel schelen.mawashigeri schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:00:
[...]
Het grootte probleem is hun recovery scenario: vol gas terwijl de lamellen lekker nat zijn van de defrost...
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
Ik heb net ook een WROOM-32U binnen, voornamelijk vanwege de externe antenne voor extra bereik. Zou je ook de pinout kunnen delen?Tanuki schreef op donderdag 6 november 2025 @ 22:53:
[...]
[Afbeelding]
Nouja zeg!![]()
Nu ging het overigens ook niet meteen goed - Hij kwam wel meteen online, maar geen data buiten memory usage en wifi signal strength. TX/RX omgedraaid: Werkt.Geen idee wat ik dan vorige keer zo grondig verkeerd deed...
#blij
edit: ik denk?
VIN 18 - 5V input
GND 17 - GND
GPIO34 - TX
GPIO 33 - RX
[ Voor 5% gewijzigd door Senaxx op 30-12-2025 23:52 ]
Alles m.b.t. pins default gelaten in setup.h. Dus (gebaseerd op https://documentation.esp...om-32u_datasheet_en.pdf):Senaxx schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 23:05:
[...]
Ik heb net ook een WROOM-32U binnen, voornamelijk vanwege de externe antenne voor extra bereik. Zou je ook de pinout kunnen delen?
edit: ik denk?
VIN 18 - 5V input
GND 17 - GND
GPIO34 - TX
GPIO 33 - RX
1
2
| IO16 27 I/O GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT IO17 28 I/O GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180 |
En uiteraard 5V/VIN = 5V
En GND = GND
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Ik heb een heleboel DuPont- en JST XH-stekkers en een boel draden gekocht om de boel wat beter aan te sluiten. Voor de duidelijkheid: JST XH past níet op de X10A-poort. Naar verluidt moet je de JST EHR-5 hebben.
Ik heb het nu opgelost met aan de ESP-kant een 5-polige DuPont-stekker voor de +5V en RX, met daarnaast een 3-polige met daarin de TX en 0V. Een 5-polige DuPont-stekker past prima in de X10A-poort en zit daar ook stevig.
Op de stekkers die de stick ingaan, meet ik 4,8V. Hij blijft nu draaien, misschien was het toch een slecht contact.
So far, so good, maar nu blijft de beschikbaarheid klapperen... Het access point hangt nog geen vijf meter verderop, maar de kooi kooit best wel. Misschien toch maar een netwerkstekker naar binnen trekken en de stick daar ergens verstoppen.
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
Overigens draai ik nog een oude (2 jaar?) versie van de software, is het nog de moeite waard om over te stappen naar een nieuwere RC?
[ Voor 30% gewijzigd door Toppe op 02-01-2026 10:14 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Of langere kabels en de stick buiten plaatsen? Dat heb ik hier gedaan en sinds ik die heb aangesloten met een protohat nooit meer problemen gehadCodeCaster schreef op woensdag 31 december 2025 @ 14:54:
CodeCaster in "Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma"
Ik heb een heleboel DuPont- en JST XH-stekkers en een boel draden gekocht om de boel wat beter aan te sluiten. Voor de duidelijkheid: JST XH past níet op de X10A-poort. Naar verluidt moet je de JST EHR-5 hebben.
Ik heb het nu opgelost met aan de ESP-kant een 5-polige DuPont-stekker voor de +5V en RX, met daarnaast een 3-polige met daarin de TX en 0V. Een 5-polige DuPont-stekker past prima in de X10A-poort en zit daar ook stevig.
Op de stekkers die de stick ingaan, meet ik 4,8V. Hij blijft nu draaien, misschien was het toch een slecht contact.
So far, so good, maar nu blijft de beschikbaarheid klapperen... Het access point hangt nog geen vijf meter verderop, maar de kooi kooit best wel. Misschien toch maar een netwerkstekker naar binnen trekken en de stick daar ergens verstoppen.
[Afbeelding]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
https://github.com/CodeCa...-assistant-mqtt-discovery
Dus in plaats van tientallen "zwevende" sensors, krijg je hiermee onder MQTT een nieuw device genaamd "Daikin Altherma via ESPAltherma" met alle sensoren die jij wil, waar mogelijk ook van het juiste type:
:strip_exif()/f/image/4dqkBsAG9pYRs8ykijjth2nI.png?f=user_large)
/f/image/38u3ihQWHtXMHGXUCkTP0hwZ.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YAsK51VLD7F9RAJrZms2YuJt.png?f=user_large)
Testers welkom, garantie (ook op verdere updates) tot de deur. Werkwijze: check deze branch uit van mijn repo, doe de wijzigingen aan setup.h en (jouw apparaat).h die je anders ook maakt, bak een firmware en upload die.
Het merk en type van de warmtepomp zijn nog hardcoded op de mijne, "Daikin" respectievelijk "Altherma 3". Ik heb ook nog nooit strings aan elkaar geplakt in C++, wat waarschijnlijk blijkt. Ik heb geen geheugenlek kunnen constateren in een paar uur testen.
Licht verknipt voorbeeld van een gegenereerde discovery JSON:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| { "dev": { "ids": "espaltherma-mqtt-discovery", "name": "Daikin Altherma via ESPAltherma", "mf": "Daikin", "mdl": "Altherma 3" }, "o": { "name": "espaltherma-mqtt-discovery", "sw": "0.1", "url": "https://github.com/CodeCasterNL/ESPAltherma-MQTT-Discovery" }, "cmps": { "operation_mode": { "p": "sensor", "value_template": "{{ value_json['Operation Mode'] }}", "unique_id": "espaltherma_operation_mode", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_operation_mode", "name": "Operation Mode" }, "defrost_operation": { "p": "binary_sensor", "value_template": "{{ value_json['Defrost Operation'] }}", "unique_id": "espaltherma_defrost_operation", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_defrost_operation", "name": "Defrost Operation" }, "r1toutdoor_air_temp": { "p": "sensor", "device_class": "temperature", "unit_of_measurement": "°C", "value_template": "{{ value_json['R1T-Outdoor air temp.'] }}", "unique_id": "espaltherma_r1toutdoor_air_temp", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_r1toutdoor_air_temp", "name": "R1T-Outdoor air temp." }, // ... |
[ Voor 34% gewijzigd door CodeCaster op 04-01-2026 18:48 ]
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Dat is me nog niet gelukt met yaml-defined template sensors. Hoe? Of heb jij deze via de UI aangemaakt?Tanuki schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:47:
@CodeCaster Je kunt de "zwevende" sensoren oplossen door ze gewoon onder ESPAltherma te hangen:
[Afbeelding]
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
Zijn inderdaad via de UI gemaakt, ik kan ook niet echt vinden wat het "commando" zou zijn in yaml om dat te doen.CodeCaster schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:49:
[...]
Dat is me nog niet gelukt met yaml-defined template sensors. Hoe? Of heb jij deze via de UI aangemaakt?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Heel fijn! Dankjewel!CodeCaster schreef op zondag 4 januari 2026 @ 16:51:
Ik werd gek van het syncen van de entities tussen ESPAltherma en de YAML van Home Assistant, dus ik heb een uitbreiding geschreven op eerstgenoemde die een MQTT discovery maakt van de sensors die de gebruiker in diens header heeft ont-uitgecomment:
https://github.com/CodeCa...-assistant-mqtt-discovery
Dus in plaats van tientallen "zwevende" sensors, krijg je hiermee onder MQTT een nieuw device genaamd "Daikin Altherma via ESPAltherma" met alle sensoren die jij wil, waar mogelijk ook van het juiste type:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Testers welkom, garantie (ook op verdere updates) tot de deur. Werkwijze: check deze branch uit van mijn repo, doe de wijzigingen aan setup.h en (jouw apparaat).h die je anders ook maakt, bak een firmware en upload die.
Het merk en type van de warmtepomp zijn nog hardcoded op de mijne, "Daikin" respectievelijk "Altherma 3". Ik heb ook nog nooit strings aan elkaar geplakt in C++, wat waarschijnlijk blijkt. Ik heb geen geheugenlek kunnen constateren in een paar uur testen.
Licht verknipt voorbeeld van een gegenereerde discovery JSON:
JSON:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 { "dev": { "ids": "espaltherma-mqtt-discovery", "name": "Daikin Altherma via ESPAltherma", "mf": "Daikin", "mdl": "Altherma 3" }, "o": { "name": "espaltherma-mqtt-discovery", "sw": "0.1", "url": "https://github.com/CodeCasterNL/ESPAltherma-MQTT-Discovery" }, "cmps": { "operation_mode": { "p": "sensor", "value_template": "{{ value_json['Operation Mode'] }}", "unique_id": "espaltherma_operation_mode", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_operation_mode", "name": "Operation Mode" }, "defrost_operation": { "p": "binary_sensor", "value_template": "{{ value_json['Defrost Operation'] }}", "unique_id": "espaltherma_defrost_operation", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_defrost_operation", "name": "Defrost Operation" }, "r1toutdoor_air_temp": { "p": "sensor", "device_class": "temperature", "unit_of_measurement": "°C", "value_template": "{{ value_json['R1T-Outdoor air temp.'] }}", "unique_id": "espaltherma_r1toutdoor_air_temp", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_r1toutdoor_air_temp", "name": "R1T-Outdoor air temp." }, // ...
Ik ga het uittesten (als ik weer moed heb verzameld)
Ik heb nu dus géén sensors meer in YAML (noch in de UI), wel één device met daaronder alle sensoren die ik wil voor de warmtepomp en M5Stick:
/f/image/WIimm0EBy0Kng0V2gEzStakX.png?f=fotoalbum_large)
Mocht iemand ermee willen experimenteren, check dan die branch uit.
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
/f/image/jq8RtwKPRxy29KeUhDapuFJu.png?f=fotoalbum_large)
Overigens: Ik heb mijn ESPAltherma ooit gemaakt op een oude laptop die ik niet meer heb, en dus ook al m'n configs kwijt. Hij draait dus (al bijna 2 jaar zonder issues), maar ik kan hem dus niet updaten zonder dat ik hem opnieuw "bouw", waarbij ik opnieuw alles moet uitzoeken welke waardes ik allemaal wel wil en niet, en welke (ik meen) setup file ik moet gebruiken (modelnummer).
Mijn vraag: zitten er grote veranderingen de afgelopen jaren die het de moeite waard maken om te updaten?
Ik heb de commits op github geprobeerd door te spitten maar daar kom ik geen grote dingen in tegen.
De ene helft in mij zegt "If it's not broken, don't try to fix it", en de andere helft wil natuurlijk de laatste versie met nieuwe features/fixes.
Hoe doen jullie dit?
Ga je me nou vertellen dat er nóg een apparaat is dat ik aan de warmtepomp kan aansluiten en uitlezen in HA?MrRobin schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 20:21:
Dit klinkt wel gaaf, iets wat P1P2MQTT wel al doet
Dat was voor mij de aanleiding om hieraan te gaan werken ja.en zeker veel handiger dan via de yaml zelf dingen toevoegen
Volgens mij staat de oplossing daar: de sensor-YAML verhuizen naar onder "template:".
Ik bewaar al mijn Docker Compose-orchestrations, applicatie-configuratie, en aanpassingen op bestaande repos in private GitHub-repositories.Overigens: Ik heb mijn ESPAltherma ooit gemaakt op een oude laptop die ik niet meer heb, en dus ook al m'n configs kwijt. Hij draait dus (al bijna 2 jaar zonder issues), maar ik kan hem dus niet updaten zonder dat ik hem opnieuw "bouw", waarbij ik opnieuw alles moet uitzoeken welke waardes ik allemaal wel wil en niet, en welke (ik meen) setup file ik moet gebruiken (modelnummer).
Mijn vraag: zitten er grote veranderingen de afgelopen jaren die het de moeite waard maken om te updaten?
Ik heb de commits op github geprobeerd door te spitten maar daar kom ik geen grote dingen in tegen.
De ene helft in mij zegt "If it's not broken, don't try to fix it", en de andere helft wil natuurlijk de laatste versie met nieuwe features/fixes.
Hoe doen jullie dit?
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
Heeft iemand ervaring met het volgende:
Wij hebben de altherma 3 en home assistant dit draait al meerdere jaren super, in de winter verwarmen wij de woonkamer wanneer wij de hele dag thuis zijn met de openhaard. Als ik de instellingen van de daikin op kamerthermostaat heb staan wordt de vloer na een gegeven moment koud omdat de thermostaat zegt dat het warm genoeg is in de kamer. nadat de kamertemperatuur is gedaald doordat de openhaard uit is gegaan moet de warmtepomp hard werken om de vloer weer op temperatuur te krijgen.
Nu heb ik de daikin op vertrek water regeling staan (32gr.), dit gaat super als de openhaard aan is zet ik hem met de kamerthermostaat op -4, nu blijft de vloer aangenaam warm en hoeft de warmtepomp nadien niet zo hard te werken.
Is het met home assistant mogelijk om de thermostaat aan te sturen zodat ik na verloop van tijd de -4 afbouw naar 0 (bijvoorbeeld ieder uur een stapje warmer)?
Beter die vraag in het echte altherma topic stellen.berfelo schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:23:
Dag allemaal,
Heeft iemand ervaring met het volgende:
Wij hebben de altherma 3 en home assistant dit draait al meerdere jaren super, in de winter verwarmen wij de woonkamer wanneer wij de hele dag thuis zijn met de openhaard. Als ik de instellingen van de daikin op kamerthermostaat heb staan wordt de vloer na een gegeven moment koud omdat de thermostaat zegt dat het warm genoeg is in de kamer. nadat de kamertemperatuur is gedaald doordat de openhaard uit is gegaan moet de warmtepomp hard werken om de vloer weer op temperatuur te krijgen.
Nu heb ik de daikin op vertrek water regeling staan (32gr.), dit gaat super als de openhaard aan is zet ik hem met de kamerthermostaat op -4, nu blijft de vloer aangenaam warm en hoeft de warmtepomp nadien niet zo hard te werken.
Is het met home assistant mogelijk om de thermostaat aan te sturen zodat ik na verloop van tijd de -4 afbouw naar 0 (bijvoorbeeld ieder uur een stapje warmer)?
Dit topic is meer om de module werkend te krijgen.
Tijd van werken, tijd van rusten
Bedankt, die werkte inderdaad. Ik heb hem zojuist aangesloten en nu ook een externe antenne aan de buitenunit gemaakt.Tanuki schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:21:
[...]
Alles m.b.t. pins default gelaten in setup.h. Dus (gebaseerd op https://documentation.esp...om-32u_datasheet_en.pdf):
code:
1 2 IO16 27 I/O GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT IO17 28 I/O GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180
En uiteraard 5V/VIN = 5V
En GND = GND
Prima bereik, nu rond de -58 dBm. Nog niet te zien op de foto, maar heb hem nu met dubbelzijdig tape aan de bovenkant vast gemaakt. Nog even zien of er voor deze Wroom32U's ook een mooie 3d print case om hem nog iets beter te bevestigen.
:strip_exif()/f/image/UZCDP8VMefMrqIk4BK8vA33d.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 34% gewijzigd door Senaxx op 10-01-2026 15:14 ]
Afgelopen weken veel problemen gehad met 7G-01, 7H-05 storingen etc. Dit betreft de bekende debiet storingen.
Gisteren maar eens de buitenunit opengemaakt en het handmatige ontluchtingsventiel 2x open en dicht gedraaid. Dat was in iedergeval de truc om het systeem weer normaal te laten werken.
Ik vind het zelf een idiote plek om daar een handmatig ontluchtingsventiel te maken, is niet echt voor de ‘gewone’ gebruiker.
De modellen met een BUH hebben een automatisch ontluchtingsventiel. Waarom dan het model zonder BUH een handmatige heeft is mij een raadsel.
Wie moet hier ook regelmatig ontluchten?
Zou een automatisch ontluchtingsventiel helpen?
Heeft iemand dit reeds gewijzigd?
Hieronder in rood aangegeven welke ontluchtingsventiel ik bedoel, heb heb even de foto van bovenstaande post gebruikt en ingezoomd (Scheelt mij naar het dak toe en openmaken 😜).
Toevallig heb ik vanmiddag (omdat ik hem toch open had) daar ook ontlucht. Ik heb ook een EDLA14DAW1, en bij mij in de binnen installatie zit wel een automatische ontluchter, maar ik heb het idee dat die alleen in het circuit van de 300L tank zit.benthouse schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:25:
Even een vraagje, ik heb een EDLA09DAW1 zonder BUH.
Afgelopen weken veel problemen gehad met 7G-01, 7H-05 storingen etc. Dit betreft de bekende debiet storingen.
Gisteren maar eens de buitenunit opengemaakt en het handmatige ontluchtingsventiel 2x open en dicht gedraaid. Dat was in iedergeval de truc om het systeem weer normaal te laten werken.
Ik vind het zelf een idiote plek om daar een handmatig ontluchtingsventiel te maken, is niet echt voor de ‘gewone’ gebruiker.
De modellen met een BUH hebben een automatisch ontluchtingsventiel. Waarom dan het model zonder BUH een handmatige heeft is mij een raadsel.
Wie moet hier ook regelmatig ontluchten?
Zou een automatisch ontluchtingsventiel helpen?
Heeft iemand dit reeds gewijzigd?
Hieronder in rood aangegeven welke ontluchtingsventiel ik bedoel, heb heb even de foto van bovenstaande post gebruikt en ingezoomd (Scheelt mij naar het dak toe en openmaken 😜).
[Afbeelding]
Mijn vragen
Nou, ja dus. Ik heb eenzelfde type monoblock en loopt tegen dit issue aan. Veel staat op 0 of N/A omdat 0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"} altijd op OFF staat. Ook heb ik hetzelfde .h bestand in gebruik.Stanvv schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 07:59:
Hier inmiddels ook het meeste aan de praat gekregen, alleen alles aan energy gerelateerd (COP / heat yield / inverter verbuik) bleef steeds op 0. Dat kwam omdat de 'Thermostat ON/OFF' op OFF bleef staan, ook terwijl ik weet dat deze wel eens aan staat.
Als test maar eens 'Ext. Thermostat ON/OFF' toegevoegd en warempel: deze gaat dus wel naar ON als de verwarming aan gaat.
Meer mensen die dit hebben? Qua configuratie:
- ik heb een EBLA06E23V3, dus 6 kW versie monoblock, inclusief vloerkoeling + 250 L SWW
- ik gebruik Altherma(EBLA-EDLA D series 4-8kW Monobloc).h, met daarbij o.a. de volgende twee regels uitgecomment:
- {0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"},
- {0x60,2,303,1,-1,"Ext. Thermostat ON/OFF"},
Al een antwoord gevonden op jouw vraag?
Op dit moment heb ik gekozen voor de default.h , maar kan ik eigenlijk niet beter kiezen voor Altherma(EPRA D ETV16-ETB16-ETVZ16 D series 14-16kW).h aangezien het een 16kW unit is in de ETVH range?
HANDTEKENING!!!
Nou niet echt een antwoord, maar ik kwam het verder bij niemand tegenRichard1965 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:59:
[...]
Nou, ja dus. Ik heb eenzelfde type monoblock en loopt tegen dit issue aan. Veel staat op 0 of N/A omdat 0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"} altijd op OFF staat. Ook heb ik hetzelfde .h bestand in gebruik.
Al een antwoord gevonden op jouw vraag?
Op basis van bovenstaande herinnering heb ik inmiddels al flink wat uren de verschillende fora liggen doorzoeken en krijg ik de post niet meer boven water. Zoektermen zon, dynamisch, dynamic hebben allemaal niets kunnen vinden. Heeft iemand het verlossende antwoord voor mijn wanhopige zoektocht?
Ik zie het op wifi en de signaalsterkte is prima.
De M5stickC status data komt wel binnen in MQTT, maar geen data van de warmtepomp
Na een reboot komt de data weer binnen.
Wie weet hoe de M5stickC op afstand kan worden herstart ?
In de source zie ik iets van "payload[0] == 'R')//R(eset/eboot)" maar daar houdt mijn kennis op.
Kan ik die 'R' via MQTT op de bus zetten, maar welk topic dan ?
Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp
Gewoon een 2.54mm header nemen zoals je op deze foto ziet. Het kan uiteraard ook een rechte header zijn. Daar de draden aan solderen, een beetje krimpkous over en het komt niet meer los, terwijl je de stekker er nog altijd kan uit halen.
Aan de andere kant van het kabeltje de JST EHR-5 stekker, dan heb je ook een goede verbinding met de WP.
:strip_exif()/f/image/0fwZztyQdJwaN2CdwHR7scmF.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is de enige goede manier. 😉
[ Voor 31% gewijzigd door D-Three op 25-01-2026 10:01 ]
/f/image/LXXFtmo6UHozdjV0XUYjKjeB.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ua9ojSe3ALGdygsp9PEG5EQn.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/TNdjaXOO5dKAAZfGLTsT5eaV.png?f=fotoalbum_large)