Heb je ook in setup.h de headerfile welke je gebruikt uncommented?
Zie dit niet in jouw code
Connect ESPAltherma wel met de MQTT server?
Zie dit niet in jouw code
Connect ESPAltherma wel met de MQTT server?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
[ Voor 54% gewijzigd door bartvanz op 11-11-2025 21:08 ]
Poeh goede vraagD-Three schreef op woensdag 12 november 2025 @ 21:25:
@bartvanz Misschien kan je @kepler je verder helpen: kepler in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"
Ik heb je vraag gesteld aan Gemini.bartvanz schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 18:18:
ben weer een stuk verder.
volgens mij maakt alles verbinding.
heb alleen de verkeerde warmtepomp gekozen.
ik heb een ehbx08ea9w
Weet iemand welke ik moet kiezen?
Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp
[ Voor 12% gewijzigd door nodri2000 op 15-11-2025 17:16 ]
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
Ik weet niet precies waar het genoemde dashboard staat, maar als het een yaml file is, dan zou het kopiëren en plakken ervan kunnen betekenen dat je dan nog wel wat addons nodig hebt om het te laten werken. Die zou je dan waarschijnlijk via HACS moeten installeren.nodri2000 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:16:
Ondertussen druk aan het bouwen maar wat ik ook probeer, ik krijg de dashboard van @benthouse niet werkend. Ik mis nogal wat onderdelen maar vrees dat dat meer komt door mijn onkunde dan wat anders.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
ja klopt, zoals ik het zo zie hebben de attributen vanuit mijn ESPAltherma een net iets andere naam dan die van @benthouseTanuki schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 07:16:
[...]
Ik weet niet precies waar het genoemde dashboard staat, maar als het een yaml file is, dan zou het kopiëren en plakken ervan kunnen betekenen dat je dan nog wel wat addons nodig hebt om het te laten werken. Die zou je dan waarschijnlijk via HACS moeten installeren.
Of probeer je het zelf bij elkaar te klikken?
Misschien mis je ook nog wat sensoren en/of zijn bepaalde sensoren bij jou wel beschikbaar maar onder een andere naam?
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
Kan natuurlijk dat je een iets andere naam moet zoeken. ik heb nl. voor de EDLA09 die ik heb ook in de originele file die met platformio naar de ESP32 stick gaat ook de benamingen aangepast ter verduidelijking van mijzelf; eea conform de benamingen die Daikin zelf ook gebruikt. Daarnaast heb ik ook een RESOL zonneboiler in gebruik; die combinatie met Daikin zullen er niet veel hebben. Wel kan je de losse items/grafieken etc. uit mijn Yaml file halen hierboven. Ieder zijn smaak. Mijn bron was het dashboard van @Toppe die ik verdar naar mijn eigen smaak en sensoren aangepast heb.nodri2000 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 09:26:
[...]
ja klopt, zoals ik het zo zie hebben de attributen vanuit mijn ESPAltherma een net iets andere naam dan die van @benthouse
De apex charts add-ons etc. heb ik allemaal. Het is wel even zoeken naar welke naam welk attribuut precies heeft.
Waar staat dit dashboard van jou precies uitgelicht? Ik kan het namelijk niet vinden, of toch in ieder geval niet de visuals / yaml file. Ik moet zelf ook nog een dashboard maken, dus ik zou graag inspiratie op doen.benthouse schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:28:
[...]
Kan natuurlijk dat je een iets andere naam moet zoeken. ik heb nl. voor de EDLA09 die ik heb ook in de originele file die met platformio naar de ESP32 stick gaat ook de benamingen aangepast ter verduidelijking van mijzelf; eea conform de benamingen die Daikin zelf ook gebruikt. Daarnaast heb ik ook een RESOL zonneboiler in gebruik; die combinatie met Daikin zullen er niet veel hebben. Wel kan je de losse items/grafieken etc. uit mijn Yaml file halen hierboven. Ieder zijn smaak. Mijn bron was het dashboard van @Toppe die ik verdar naar mijn eigen smaak en sensoren aangepast heb.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
In dit topic, gepost op 21 oktober (even terug zoeken)Tanuki schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 16:00:
[...]
Waar staat dit dashboard van jou precies uitgelicht? Ik kan het namelijk niet vinden, of toch in ieder geval niet de visuals / yaml file. Ik moet zelf ook nog een dashboard maken, dus ik zou graag inspiratie op doen.
Die gebruik ik ook als template, waarvoor dank. Ziet er echt mooi uit zo.benthouse schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 23:27:
[...]
In dit topic, gepost op 21 oktober (even terug zoeken)
:strip_exif()/f/image/huKrFdFqGPiqOXmH9bD5kEf1.png?f=user_large)
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
Vergelijk even mijn setup bestand voor de ESPaltherna met de originele van Raomin. Mijn bron was het originele bestand voor de EDLA/EBLA serie van 09-16kW wat ik verder bewerkt heb. Kan mij voorstellen dat bij jouw type een aantal registers anders zitten.nodri2000 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 19:03:
[...]
Die gebruik ik ook als template, waarvoor dank. Ziet er echt mooi uit zo.
De vraag waar ik mee worstel is dat hoe krijg ik de attributen die ik onder espaltherma ontvang, dus deze:
[Afbeelding]
Hoe weet ik welke namen die precies hebben, of moet ik die namen uit die setup file van de espaltherma halen? Zoals je ziet kloppen sommige waarden niet met hun naam. Water pressure staat op -31,9 bijvoorbeeld. Dat klopt niet erg.
Wij hebben een ERGA08EAV3H buitenunit en een EHVX08S23EJ9W binnenunit. De file die ik gekozen heb is de Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h
Dus dat zou goed moeten zijn lijkt mij, toch??
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
| #include "labeldef.h"
// This file is a definition file for ESPAtherma
// uncomment each value you want to query for your installation.
LabelDef labelDefs[] = {
//{0x00,0,802,0,-1,"*Refrigerant type"},
//{0x00,0,152,1,-1,"Sensor Data Qty"},
//{0x00,1,152,1,-1,"INV compressor Qty"},
//{0x00,2,152,1,-1,"STD compressor Qty"},
//{0x00,3,152,1,-1,"Fan Data Qty"},
//{0x00,4,152,1,-1,"Expansion Valve Data Qty"},
//{0x00,5,152,1,-1,"4 Way Valve Data Qty"},
//{0x00,6,152,1,-1,"Crank Case Heater Qty"},
//{0x00,7,152,1,-1,"Solenoid valve Qty"},
//{0x00,8,152,1,-1,"Max. connectable indoor units"},
//{0x00,9,152,1,-1,"Connected Indoor Unit Qty"},
//{0x00,10,152,1,-1,"O/U MPU ID (xx)"},
//{0x00,11,152,1,-1,"O/U MPU ID (yy)"},
//{0x00,12,105,1,-1,"O/U capacity (kW)"},
//{0x10,0,217,1,-1,"Operation Mode"},
//{0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"},
//{0x10,1,306,1,-1,"Restart standby"},
//{0x10,1,305,1,-1,"Startup Control"},
//{0x10,1,304,1,-1,"Defrost Operation"},
//{0x10,1,303,1,-1,"Oil Return Operation"},
//{0x10,1,302,1,-1,"Pressure equalizing operation"},
//{0x10,1,301,1,-1,"Demand Signal"},
//{0x10,1,300,1,-1,"Low noise control"},
//{0x10,4,203,1,-1,"Error type"},
//{0x10,5,204,1,-1,"Error Code"},
//{0x10,6,114,2,1,"Target Evap. Temp."},
//{0x10,8,114,2,1,"Target Cond. Temp."},
//{0x10,10,307,1,-1,"Discharge Temp. Drop"},
//{0x10,10,310,1,-1,"Discharge Temp. Protection Retry Qty"},
//{0x10,10,303,1,-1,"Comp. INV Current Drop"},
//{0x10,10,311,1,-1,"Comp. INV Current Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,307,1,-1,"HP Drop Control"},
//{0x10,11,310,1,-1,"HP Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,303,1,-1,"LP Drop Control"},
//{0x10,11,311,1,-1,"LP Protection Retry Qty"},
//{0x10,12,307,1,-1,"Fin Temp. Drop Control"},
//{0x10,12,310,1,-1,"Fin Temp. Protection Retry Qty"},
//{0x10,12,303,1,-1,"Other Drop Control"},
//{0x10,12,311,1,-1,"Not in use"},
//{0x11,0,215,1,-1,"O/U EEPROM (1st digit)"},
//{0x11,1,215,1,-1,"O/U EEPROM (3rd 4th digit)"},
//{0x11,2,215,1,-1,"O/U EEPROM (5th 6th digit)"},
//{0x11,3,215,1,-1,"O/U EEPROM (7th 8th digit)"},
//{0x11,4,215,1,-1,"O/U EEPROM (10th digit)"},
//{0x11,5,214,1,-1,"O/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
//{0x20,0,105,2,1,"R1T-Outdoor air temp."},
//{0x20,2,105,2,1,"O/U Heat Exch. Temp."},
//{0x20,4,105,2,1,"Discharge pipe temp."},
//{0x20,6,105,2,1,"Suction pipe temp."},
//{0x20,8,105,2,1,"Heat exchanger mid-temp."},
//{0x20,10,105,2,1,"Liquid temperature(R3T)"},
//{0x20,12,105,2,2,"High Pressure"},
//{0x20,12,405,2,1,"High Pressure(T)"},
//{0x20,14,105,2,2,"Low Pressure"},
//{0x20,14,405,2,1,"Low Pressure(T)"},
//{0x21,0,105,2,-1,"INV primary current (A)"},
//{0x21,2,105,2,-1,"INV secondary current (A)"},
//{0x21,4,105,2,1,"INV fin temp."},
//{0x21,6,105,2,1,"Fan1 Fin temp."},
//{0x21,8,105,2,1,"Fan2 Fin temp."},
//{0x21,10,105,2,1,"Compressor outlet temperature"},
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
//{0x30,0,152,1,-1,"INV frequency (rps)"},
//{0x30,1,211,1,-1,"Fan 1 (step)"},
//{0x30,2,211,1,-1,"Fan 2 (step)"},
//{0x30,3,151,2,-1,"Expansion valve 1 (pls)"},
//{0x30,5,151,2,-1,"Expansion valve 2 (pls)"},
//{0x30,7,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"},
//{0x30,9,151,2,-1,"Expansion valve 4 (pls)"},
//{0x30,11,307,1,-1,"4 Way Valve"},
//{0x30,12,307,1,-1,"Crank case heater"},
//{0x30,13,307,1,-1,"Y1S"},
//{0x30,13,306,1,-1,"SV (drain pan heater)"},
//{0x30,13,305,1,-1,"Y3S"},
//{0x00,0,998,1,-1,"In-Out separator"},
//{0xA0,0,119,2,1,"Suction temp"},
//{0xA0,2,119,2,1,"Outdoor heat exchanger temp."},
//{0xA0,4,119,2,1,"Liquid pipe temp."},
//{0xA0,6,119,2,2,"Pressure"},
//{0xA0,8,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"},
//{0xA0,10,152,1,-1,"O/U MPU ID"},
//{0xA0,11,152,1,-1,"O/U MPU ID"},
//{0xA0,12,307,1,-1,"HPS operation"},
//{0xA0,12,306,1,-1,"Safeguard operation"},
//{0xA0,12,305,1,-1,"Crank case heater"},
//{0xA0,12,304,1,-1,"Solenoid Valve 3"},
//{0xA0,12,303,1,-1,"SV (drain pan heater)"},
//{0xA0,12,302,1,-1,"Solenoid Valve 1"},
//{0xA0,12,301,1,-1,"4 way valve (Y1S)"},
//{0xA0,12,300,1,-1,"52C Output"},
//{0xA0,13,303,1,-1,"Discharge Temp. Drop"},
//{0xA0,13,302,1,-1,"During emergency operation"},
//{0xA0,13,301,1,-1,"Indoor unit blowout 50 ° C flag"},
//{0xA0,13,300,1,-1,"Powerful bit (MT setting bit)"},
//{0xA0,14,105,2,1,"Compressor port temperature"},
//{0xA1,0,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger inlet temp."},
//{0xA1,2,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger outlet temp."},
//{0xA1,4,302,1,-1,"Liquid INJ solenoid valve (Y4S)"},
//{0xA1,4,301,1,-1,"Bottom Plate Heater"},
//{0xA1,4,300,1,-1,"PHE Heater"},
//{0xA1,5,114,2,1,"Target Discharge Temp."},
//{0xA1,7,114,2,1,"Target port temperature"},
//{0xA1,9,305,1,-1,"Monobloc setting"},
//{0xA1,9,304,1,-1,"Minichiller setting"},
//{0xA1,9,303,1,-1,"MT setting"},
//{0xA1,9,302,1,-1,"GSHP setting"},
//{0xA1,9,301,1,-1,"Hydro split setting"},
//{0xA1,9,300,1,-1,"Alterma LT setting"},
//{0x60,0,304,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x60,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x60,2,315,1,-1,"I/U operation mode"},
//{0x60,2,303,1,-1,"Thermostat ON/OFF"},
//{0x60,2,302,1,-1,"Freeze Protection"},
//{0x60,2,301,1,-1,"Silent Mode"},
//{0x60,2,300,1,-1,"Freeze Protection for water piping"},
//{0x60,3,204,1,-1,"Error Code"},
//{0x60,4,152,1,-1,"Error detailed code"},
//{0x60,5,203,1,-1,"Error type"},
//{0x60,6,219,1,-1,"I/U capacity code"},
//{0x60,7,105,2,1,"DHW setpoint"},
//{0x60,9,105,2,1,"LW setpoint (main)"},
//{0x60,11,307,1,-1,"Water flow switch"},
//{0x60,11,306,1,-1,"Thermal protector (Q1L) BUH"},
//{0x60,11,305,1,-1,"Thermal protector BSH"},
//{0x60,11,304,1,-1,"Benefit kWh rate power supply"},
//{0x60,11,303,1,-1,"Solar input"},
//{0x60,11,302,1,-1,"SmartGridContact2"},
//{0x60,11,301,1,-1,"SmartGridContact1"},
//{0x60,11,300,1,-1,"Bivalent Operation"},
//{0x60,12,307,1,-1,"2way valve(On:Heat_Off:Cool)"},
//{0x60,12,306,1,-1,"3way valve(On:DHW_Off:Space)"},
//{0x60,12,305,1,-1,"BSH"},
//{0x60,12,304,1,-1,"BUH Step1"},
//{0x60,12,303,1,-1,"BUH Step2"},
//{0x60,12,302,1,-1,"Floor loop shut off valve"},
//{0x60,12,301,1,-1,"Water pump operation"},
//{0x60,12,300,1,-1,"Solar pump operation"},
//{0x60,13,152,1,-1,"Indoor Option Code"},
//{0x60,15,215,1,-1,"I/U Software ID (xx)"},
//{0x60,14,215,1,-1,"I/U Software ID (yy)"},
//{0x60,16,152,1,-1,"I/U EEPROM Ver."},
//{0x61,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x61,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x61,2,105,2,1,"Leaving water temp. before BUH (R1T)"},
//{0x61,4,105,2,1,"Leaving water temp. after BUH (R2T)"},
//{0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"},
//{0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"},
//{0x61,10,105,2,1,"DHW tank temp. (R5T)"},
//{0x61,12,105,2,1,"Indoor ambient temp. (R1T)"},
//{0x61,14,105,2,1,"Ext. indoor ambient sensor (R6T)"},
//{0x62,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x62,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x62,2,307,1,-1,"Reheat ON/OFF"},
//{0x62,2,306,1,-1,"Storage ECO ON/OFF"},
//{0x62,2,305,1,-1,"Storage comfort ON/OFF"},
//{0x62,2,304,1,-1,"Powerful DHW Operation. ON/OFF"},
//{0x62,2,303,1,-1,"Space heating Operation ON/OFF"},
//{0x62,2,302,1,-1,"System OFF (ON:System off)"},
//{0x62,2,301,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,2,300,1,-1,"Emergency (indoor) active/not active"},
//{0x62,3,105,2,1,"LW setpoint (add)"},
//{0x62,5,105,2,1,"RT setpoint"},
//{0x62,7,307,1,-1,"Add. Ext. RT Input Cool."},
//{0x62,7,306,1,-1,"Add. Ext. RT Input Heat."},
//{0x62,7,305,1,-1,"Main RT Cooling"},
//{0x62,7,304,1,-1,"Main RT Heating"},
//{0x62,7,303,1,-1,"Pwr consumption limit 4"},
//{0x62,7,302,1,-1,"Pwr consumption limit 3"},
//{0x62,7,301,1,-1,"Pwr consumption limit 2"},
//{0x62,7,300,1,-1,"Pwr consumption limit 1"},
//{0x62,8,307,1,-1,"None"},
//{0x62,8,306,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,305,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,304,1,-1,"PHE Heater"},
//{0x62,8,303,1,-1,"Tank preheat ON/OFF"},
//{0x62,8,302,1,-1,"Circulation pump operation"},
//{0x62,8,301,1,-1,"Alarm output"},
//{0x62,8,300,1,-1,"Space H Operation output"},
//{0x62,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"},
//{0x62,11,405,1,1,"Water pressure"},
//{0x62,12,152,1,-1,"Water pump signal (0:max-100:stop)"},
//{0x62,13,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 1"},
//{0x62,14,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 2"},
//{0x62,15,105,2,2,"Refrigerant pressure sensor"},
//{0x62,15,405,2,1,"Pressure sensor(T)"},
//{0x63,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x63,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x63,2,215,1,-1,"I/U EEPROM (3rd digit)"},
//{0x63,3,215,1,-1,"I/U EEPROM (4th 5th digit)"},
//{0x63,4,215,1,-1,"I/U EEPROM (6th 7th digit)"},
//{0x63,5,215,1,-1,"I/U EEPROM (8th 9th digit)"},
//{0x63,6,215,1,-1,"I/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x63,7,215,1,-1,"I/U EEPROM (12th digit)(rev.)"},
//{0x63,8,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,9,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,10,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,12,301,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit1)"},
//{0x63,12,300,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit0)"},
//{0x63,13,311,1,-1,"BUH output capacity"},
//{0x63,14,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L1"},
//{0x63,15,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L2"},
//{0x63,16,307,1,-1,"HP Forced FG"},
//{0x63,16,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L3"},
//{0x64,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x64,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x64,2,316,1,-1,"Hybrid Op. Mode"},
//{0x64,2,303,1,-1,"Boiler Operation Demand"},
//{0x64,2,302,1,-1,"Boiler DHW Demand"},
//{0x64,2,301,1,-1,"Bypass Valve Output"},
//{0x64,3,105,2,-1,"BE_COP"},
//{0x64,5,105,2,1,"Hybrid Heating Target Temp."},
//{0x64,7,105,2,1,"Boiler Heating Target Temp."},
//{0x64,9,302,1,-1,"Add pump"},
//{0x64,9,301,1,-1,"Main pump"},
//{0x64,10,118,2,1,"Mixed water temp."},
//{0x64,12,105,2,1,"2nd Domestic hot water temperature"},
//{0x64,14,152,1,1,"Target delta T heating"},
//{0x64,15,152,1,1,"Target delta T cooling"},
}; |
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis
Vae Victus schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:20:
Wij hebben nu een jaar een nieuwbouw woning met Daikin EHVX08S23EJ6V. Ik ben al bezig geweest in het (installateurs)menu om de WP efficiënter in te stellen. Nu maar is in ESPAltherma gedoken. Het opzetten alleen al is best een stijle leercurve![]()
Als ik het goed begrijp kan je met ESPAltherma alleen uitlezen en niet de controle over de WP overnemen?
Ik heb #include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h" gekozen, dat lijkt mij het meest overeen komen.
Als ik dan in dat config bestand kijk, poeh wat een parameters!
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226#include "labeldef.h" // This file is a definition file for ESPAtherma // uncomment each value you want to query for your installation. LabelDef labelDefs[] = { //{0x00,0,802,0,-1,"*Refrigerant type"}, //{0x00,0,152,1,-1,"Sensor Data Qty"}, //{0x00,1,152,1,-1,"INV compressor Qty"}, //{0x00,2,152,1,-1,"STD compressor Qty"}, //{0x00,3,152,1,-1,"Fan Data Qty"}, //{0x00,4,152,1,-1,"Expansion Valve Data Qty"}, //{0x00,5,152,1,-1,"4 Way Valve Data Qty"}, //{0x00,6,152,1,-1,"Crank Case Heater Qty"}, //{0x00,7,152,1,-1,"Solenoid valve Qty"}, //{0x00,8,152,1,-1,"Max. connectable indoor units"}, //{0x00,9,152,1,-1,"Connected Indoor Unit Qty"}, //{0x00,10,152,1,-1,"O/U MPU ID (xx)"}, //{0x00,11,152,1,-1,"O/U MPU ID (yy)"}, //{0x00,12,105,1,-1,"O/U capacity (kW)"}, //{0x10,0,217,1,-1,"Operation Mode"}, //{0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"}, //{0x10,1,306,1,-1,"Restart standby"}, //{0x10,1,305,1,-1,"Startup Control"}, //{0x10,1,304,1,-1,"Defrost Operation"}, //{0x10,1,303,1,-1,"Oil Return Operation"}, //{0x10,1,302,1,-1,"Pressure equalizing operation"}, //{0x10,1,301,1,-1,"Demand Signal"}, //{0x10,1,300,1,-1,"Low noise control"}, //{0x10,4,203,1,-1,"Error type"}, //{0x10,5,204,1,-1,"Error Code"}, //{0x10,6,114,2,1,"Target Evap. Temp."}, //{0x10,8,114,2,1,"Target Cond. Temp."}, //{0x10,10,307,1,-1,"Discharge Temp. Drop"}, //{0x10,10,310,1,-1,"Discharge Temp. Protection Retry Qty"}, //{0x10,10,303,1,-1,"Comp. INV Current Drop"}, //{0x10,10,311,1,-1,"Comp. INV Current Protection Retry Qty"}, //{0x10,11,307,1,-1,"HP Drop Control"}, //{0x10,11,310,1,-1,"HP Protection Retry Qty"}, //{0x10,11,303,1,-1,"LP Drop Control"}, //{0x10,11,311,1,-1,"LP Protection Retry Qty"}, //{0x10,12,307,1,-1,"Fin Temp. Drop Control"}, //{0x10,12,310,1,-1,"Fin Temp. Protection Retry Qty"}, //{0x10,12,303,1,-1,"Other Drop Control"}, //{0x10,12,311,1,-1,"Not in use"}, //{0x11,0,215,1,-1,"O/U EEPROM (1st digit)"}, //{0x11,1,215,1,-1,"O/U EEPROM (3rd 4th digit)"}, //{0x11,2,215,1,-1,"O/U EEPROM (5th 6th digit)"}, //{0x11,3,215,1,-1,"O/U EEPROM (7th 8th digit)"}, //{0x11,4,215,1,-1,"O/U EEPROM (10th digit)"}, //{0x11,5,214,1,-1,"O/U EEPROM (11th digit)"}, //{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"}, //{0x20,0,105,2,1,"R1T-Outdoor air temp."}, //{0x20,2,105,2,1,"O/U Heat Exch. Temp."}, //{0x20,4,105,2,1,"Discharge pipe temp."}, //{0x20,6,105,2,1,"Suction pipe temp."}, //{0x20,8,105,2,1,"Heat exchanger mid-temp."}, //{0x20,10,105,2,1,"Liquid temperature(R3T)"}, //{0x20,12,105,2,2,"High Pressure"}, //{0x20,12,405,2,1,"High Pressure(T)"}, //{0x20,14,105,2,2,"Low Pressure"}, //{0x20,14,405,2,1,"Low Pressure(T)"}, //{0x21,0,105,2,-1,"INV primary current (A)"}, //{0x21,2,105,2,-1,"INV secondary current (A)"}, //{0x21,4,105,2,1,"INV fin temp."}, //{0x21,6,105,2,1,"Fan1 Fin temp."}, //{0x21,8,105,2,1,"Fan2 Fin temp."}, //{0x21,10,105,2,1,"Compressor outlet temperature"}, //{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"}, //{0x30,0,152,1,-1,"INV frequency (rps)"}, //{0x30,1,211,1,-1,"Fan 1 (step)"}, //{0x30,2,211,1,-1,"Fan 2 (step)"}, //{0x30,3,151,2,-1,"Expansion valve 1 (pls)"}, //{0x30,5,151,2,-1,"Expansion valve 2 (pls)"}, //{0x30,7,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"}, //{0x30,9,151,2,-1,"Expansion valve 4 (pls)"}, //{0x30,11,307,1,-1,"4 Way Valve"}, //{0x30,12,307,1,-1,"Crank case heater"}, //{0x30,13,307,1,-1,"Y1S"}, //{0x30,13,306,1,-1,"SV (drain pan heater)"}, //{0x30,13,305,1,-1,"Y3S"}, //{0x00,0,998,1,-1,"In-Out separator"}, //{0xA0,0,119,2,1,"Suction temp"}, //{0xA0,2,119,2,1,"Outdoor heat exchanger temp."}, //{0xA0,4,119,2,1,"Liquid pipe temp."}, //{0xA0,6,119,2,2,"Pressure"}, //{0xA0,8,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"}, //{0xA0,10,152,1,-1,"O/U MPU ID"}, //{0xA0,11,152,1,-1,"O/U MPU ID"}, //{0xA0,12,307,1,-1,"HPS operation"}, //{0xA0,12,306,1,-1,"Safeguard operation"}, //{0xA0,12,305,1,-1,"Crank case heater"}, //{0xA0,12,304,1,-1,"Solenoid Valve 3"}, //{0xA0,12,303,1,-1,"SV (drain pan heater)"}, //{0xA0,12,302,1,-1,"Solenoid Valve 1"}, //{0xA0,12,301,1,-1,"4 way valve (Y1S)"}, //{0xA0,12,300,1,-1,"52C Output"}, //{0xA0,13,303,1,-1,"Discharge Temp. Drop"}, //{0xA0,13,302,1,-1,"During emergency operation"}, //{0xA0,13,301,1,-1,"Indoor unit blowout 50 ° C flag"}, //{0xA0,13,300,1,-1,"Powerful bit (MT setting bit)"}, //{0xA0,14,105,2,1,"Compressor port temperature"}, //{0xA1,0,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger inlet temp."}, //{0xA1,2,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger outlet temp."}, //{0xA1,4,302,1,-1,"Liquid INJ solenoid valve (Y4S)"}, //{0xA1,4,301,1,-1,"Bottom Plate Heater"}, //{0xA1,4,300,1,-1,"PHE Heater"}, //{0xA1,5,114,2,1,"Target Discharge Temp."}, //{0xA1,7,114,2,1,"Target port temperature"}, //{0xA1,9,305,1,-1,"Monobloc setting"}, //{0xA1,9,304,1,-1,"Minichiller setting"}, //{0xA1,9,303,1,-1,"MT setting"}, //{0xA1,9,302,1,-1,"GSHP setting"}, //{0xA1,9,301,1,-1,"Hydro split setting"}, //{0xA1,9,300,1,-1,"Alterma LT setting"}, //{0x60,0,304,1,-1,"Data Enable/Disable"}, //{0x60,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"}, //{0x60,2,315,1,-1,"I/U operation mode"}, //{0x60,2,303,1,-1,"Thermostat ON/OFF"}, //{0x60,2,302,1,-1,"Freeze Protection"}, //{0x60,2,301,1,-1,"Silent Mode"}, //{0x60,2,300,1,-1,"Freeze Protection for water piping"}, //{0x60,3,204,1,-1,"Error Code"}, //{0x60,4,152,1,-1,"Error detailed code"}, //{0x60,5,203,1,-1,"Error type"}, //{0x60,6,219,1,-1,"I/U capacity code"}, //{0x60,7,105,2,1,"DHW setpoint"}, //{0x60,9,105,2,1,"LW setpoint (main)"}, //{0x60,11,307,1,-1,"Water flow switch"}, //{0x60,11,306,1,-1,"Thermal protector (Q1L) BUH"}, //{0x60,11,305,1,-1,"Thermal protector BSH"}, //{0x60,11,304,1,-1,"Benefit kWh rate power supply"}, //{0x60,11,303,1,-1,"Solar input"}, //{0x60,11,302,1,-1,"SmartGridContact2"}, //{0x60,11,301,1,-1,"SmartGridContact1"}, //{0x60,11,300,1,-1,"Bivalent Operation"}, //{0x60,12,307,1,-1,"2way valve(On:Heat_Off:Cool)"}, //{0x60,12,306,1,-1,"3way valve(On:DHW_Off:Space)"}, //{0x60,12,305,1,-1,"BSH"}, //{0x60,12,304,1,-1,"BUH Step1"}, //{0x60,12,303,1,-1,"BUH Step2"}, //{0x60,12,302,1,-1,"Floor loop shut off valve"}, //{0x60,12,301,1,-1,"Water pump operation"}, //{0x60,12,300,1,-1,"Solar pump operation"}, //{0x60,13,152,1,-1,"Indoor Option Code"}, //{0x60,15,215,1,-1,"I/U Software ID (xx)"}, //{0x60,14,215,1,-1,"I/U Software ID (yy)"}, //{0x60,16,152,1,-1,"I/U EEPROM Ver."}, //{0x61,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"}, //{0x61,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"}, //{0x61,2,105,2,1,"Leaving water temp. before BUH (R1T)"}, //{0x61,4,105,2,1,"Leaving water temp. after BUH (R2T)"}, //{0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"}, //{0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"}, //{0x61,10,105,2,1,"DHW tank temp. (R5T)"}, //{0x61,12,105,2,1,"Indoor ambient temp. (R1T)"}, //{0x61,14,105,2,1,"Ext. indoor ambient sensor (R6T)"}, //{0x62,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"}, //{0x62,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"}, //{0x62,2,307,1,-1,"Reheat ON/OFF"}, //{0x62,2,306,1,-1,"Storage ECO ON/OFF"}, //{0x62,2,305,1,-1,"Storage comfort ON/OFF"}, //{0x62,2,304,1,-1,"Powerful DHW Operation. ON/OFF"}, //{0x62,2,303,1,-1,"Space heating Operation ON/OFF"}, //{0x62,2,302,1,-1,"System OFF (ON:System off)"}, //{0x62,2,301,1,-1,"Not in use"}, //{0x62,2,300,1,-1,"Emergency (indoor) active/not active"}, //{0x62,3,105,2,1,"LW setpoint (add)"}, //{0x62,5,105,2,1,"RT setpoint"}, //{0x62,7,307,1,-1,"Add. Ext. RT Input Cool."}, //{0x62,7,306,1,-1,"Add. Ext. RT Input Heat."}, //{0x62,7,305,1,-1,"Main RT Cooling"}, //{0x62,7,304,1,-1,"Main RT Heating"}, //{0x62,7,303,1,-1,"Pwr consumption limit 4"}, //{0x62,7,302,1,-1,"Pwr consumption limit 3"}, //{0x62,7,301,1,-1,"Pwr consumption limit 2"}, //{0x62,7,300,1,-1,"Pwr consumption limit 1"}, //{0x62,8,307,1,-1,"None"}, //{0x62,8,306,1,-1,"Not in use"}, //{0x62,8,305,1,-1,"Not in use"}, //{0x62,8,304,1,-1,"PHE Heater"}, //{0x62,8,303,1,-1,"Tank preheat ON/OFF"}, //{0x62,8,302,1,-1,"Circulation pump operation"}, //{0x62,8,301,1,-1,"Alarm output"}, //{0x62,8,300,1,-1,"Space H Operation output"}, //{0x62,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"}, //{0x62,11,405,1,1,"Water pressure"}, //{0x62,12,152,1,-1,"Water pump signal (0:max-100:stop)"}, //{0x62,13,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 1"}, //{0x62,14,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 2"}, //{0x62,15,105,2,2,"Refrigerant pressure sensor"}, //{0x62,15,405,2,1,"Pressure sensor(T)"}, //{0x63,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"}, //{0x63,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"}, //{0x63,2,215,1,-1,"I/U EEPROM (3rd digit)"}, //{0x63,3,215,1,-1,"I/U EEPROM (4th 5th digit)"}, //{0x63,4,215,1,-1,"I/U EEPROM (6th 7th digit)"}, //{0x63,5,215,1,-1,"I/U EEPROM (8th 9th digit)"}, //{0x63,6,215,1,-1,"I/U EEPROM (11th digit)"}, //{0x63,7,215,1,-1,"I/U EEPROM (12th digit)(rev.)"}, //{0x63,8,215,1,-1,"Not in use"}, //{0x63,9,215,1,-1,"Not in use"}, //{0x63,10,215,1,-1,"Not in use"}, //{0x63,12,301,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit1)"}, //{0x63,12,300,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit0)"}, //{0x63,13,311,1,-1,"BUH output capacity"}, //{0x63,14,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L1"}, //{0x63,15,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L2"}, //{0x63,16,307,1,-1,"HP Forced FG"}, //{0x63,16,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L3"}, //{0x64,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"}, //{0x64,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"}, //{0x64,2,316,1,-1,"Hybrid Op. Mode"}, //{0x64,2,303,1,-1,"Boiler Operation Demand"}, //{0x64,2,302,1,-1,"Boiler DHW Demand"}, //{0x64,2,301,1,-1,"Bypass Valve Output"}, //{0x64,3,105,2,-1,"BE_COP"}, //{0x64,5,105,2,1,"Hybrid Heating Target Temp."}, //{0x64,7,105,2,1,"Boiler Heating Target Temp."}, //{0x64,9,302,1,-1,"Add pump"}, //{0x64,9,301,1,-1,"Main pump"}, //{0x64,10,118,2,1,"Mixed water temp."}, //{0x64,12,105,2,1,"2nd Domestic hot water temperature"}, //{0x64,14,152,1,1,"Target delta T heating"}, //{0x64,15,152,1,1,"Target delta T cooling"}, };
Ik heb de wiki er al bij gepakt maar kom er niet echt uit.
Is er een standaard lijst van parameters die ik echt moet hebben? Wat wordt er verwacht in de verschillende dashboards die beschikbaar zijn?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
| #include "labeldef.h"
// This file is a definition file for ESPAtherma
// uncomment each value you want to query for your installation.
LabelDef labelDefs[] = {
//{0x00,0,802,0,-1,"*Refrigerant type"},
//{0x00,0,152,1,-1,"Sensor Data Qty"},
//{0x00,1,152,1,-1,"INV compressor Qty"},
//{0x00,2,152,1,-1,"STD compressor Qty"},
//{0x00,3,152,1,-1,"Fan Data Qty"},
//{0x00,4,152,1,-1,"Expansion Valve Data Qty"},
//{0x00,5,152,1,-1,"4 Way Valve Data Qty"},
//{0x00,6,152,1,-1,"Crank Case Heater Qty"},
//{0x00,7,152,1,-1,"Solenoid valve Qty"},
//{0x00,8,152,1,-1,"Max. connectable indoor units"},
//{0x00,9,152,1,-1,"Connected Indoor Unit Qty"},
//{0x00,10,152,1,-1,"O/U MPU ID (xx)"},
//{0x00,11,152,1,-1,"O/U MPU ID (yy)"},
//{0x00,12,105,1,-1,"O/U capacity (kW)"},
{0x10,0,217,1,-1,"Operation Mode"}, //Werkt (Heating of Cooling)
//{0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"}, //Default OFF? Bij vraag vanaf thermostaat op pin 35-38 gaat deze niet op ON
//{0x10,1,306,1,-1,"Restart standby"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,1,305,1,-1,"Startup Control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
{0x10,1,304,1,-1,"Defrost Operation"}, //Werkt (ON bij defrost)
{0x10,1,303,1,-1,"Oil Return Operation"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
{0x10,1,302,1,-1,"Pressure equalizing operation"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF bij gebruik WP, ON bij standby)
//{0x10,1,301,1,-1,"Demand Signal"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
{0x10,1,300,1,-1,"Low noise control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF, ook nog niet met low noise modi gespeeld)
{0x10,4,203,1,-1,"Error type"}, //Werkt (Tot nu toe: Normal bij geen error)
{0x10,5,204,1,-1,"Error Code"}, //Onbekend, ik ga uit van errorcode wanneer "Error type" niet normal is.
{0x10,6,114,2,1,"Target Evap. Temp."}, //Werkt (Geeft een temperatuur, wat betekent deze temperatuur?)
//{0x10,8,114,2,1,"Target Cond. Temp."}, //Lijkt altijd nu, voor nu uit! Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?)
//{0x10,10,307,1,-1,"Discharge Temp. Drop"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,10,310,1,-1,"Discharge Temp. Protection Retry Qty"},
//{0x10,10,303,1,-1,"Comp. INV Current Drop"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,10,311,1,-1,"Comp. INV Current Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,307,1,-1,"HP Drop Control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,11,310,1,-1,"HP Protection Retry Qty"},
//{0x10,11,303,1,-1,"LP Drop Control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,11,311,1,-1,"LP Protection Retry Qty"},
//{0x10,12,307,1,-1,"Fin Temp. Drop Control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,12,310,1,-1,"Fin Temp. Protection Retry Qty"}, //Werkt NIET (Conv 310 not avail.)
//{0x10,12,303,1,-1,"Other Drop Control"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: OFF)
//{0x10,12,311,1,-1,"Not in use"},
//{0x11,0,215,1,-1,"O/U EEPROM (1st digit)"},
//{0x11,1,215,1,-1,"O/U EEPROM (3rd 4th digit)"},
//{0x11,2,215,1,-1,"O/U EEPROM (5th 6th digit)"},
//{0x11,3,215,1,-1,"O/U EEPROM (7th 8th digit)"},
//{0x11,4,215,1,-1,"O/U EEPROM (10th digit)"},
//{0x11,5,214,1,-1,"O/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
{0x20,0,105,2,1,"R1T-Outdoor air temp."}, //Werkt (buitentemperatuur gemeten bij de buitenunit)
//{0x20,2,105,2,1,"O/U Heat Exch. Temp."}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?)
{0x20,4,105,2,1,"Discharge pipe temp."}, //Werkt (Temperatuur gas uit compressor??)
//{0x20,6,105,2,1,"Suction pipe temp."}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?) Uit voor nu
{0x20,8,105,2,1,"Heat exchanger mid-temp."}, //Werkt (temperatuur op de warmtewisselaar van de buitenunit)
//{0x20,10,105,2,1,"Liquid temperature(R3T)"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?)
//{0x20,12,105,2,2,"High Pressure"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?)
//{0x20,12,405,2,1,"High Pressure(T)"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: -51,18, altijd -51,18?)
//{0x20,14,105,2,2,"Low Pressure"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: 0, altijd 0?)
//{0x20,14,405,2,1,"Low Pressure(T)"}, //Wat doet deze? (Tot nu toe: -51,18, altijd -51,18?)
{0x21,0,105,2,-1,"INV primary current (A)"}, //Werkt (Stroomverbruik in Ampere van de compressor)
{0x21,2,105,2,-1,"INV secondary current (A)"}, //Werkt (Inverter output? Hoe interpreteren?)
{0x21,4,105,2,1,"INV fin temp."}, //lijkt te werken, checken
//{0x21,6,105,2,1,"Fan1 Fin temp."}, // altijd 0? checken
//{0x21,8,105,2,1,"Fan2 Fin temp."}, // altijd 0? checken
//{0x21,10,105,2,1,"Compressor outlet temperature"}, // altijd 0? checken
//{0x00,0,995,1,-1,"NextDataGrid"},
{0x30,0,152,1,-1,"INV frequency (rps)"}, //werkt
{0x30,1,211,1,-1,"Fan 1 (step)"}, //werkt (RPM van de fan, vermenigvuldigen met 10)
//{0x30,2,211,1,-1,"Fan 2 (step)"}, //altijd 0? tweede fan niet aanwezig.
{0x30,3,151,2,-1,"Expansion valve 1 (pls)"}, // werkt, wat is dit?
//{0x30,5,151,2,-1,"Expansion valve 2 (pls)"}, // altijd 0?
//{0x30,7,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"}, // altijd 0?
//{0x30,9,151,2,-1,"Expansion valve 4 (pls)"}, // altijd 0?
{0x30,11,307,1,-1,"4 Way Valve"}, // Geeft OFF, ON gezien bij defrost
//{0x30,12,307,1,-1,"Crank case heater"}, // Geeft OFF, nog checken
//{0x30,13,307,1,-1,"Y1S"}, // Lijkt altijd OFF, voor nu uit! Geeft OFF, nog checken
//{0x30,13,306,1,-1,"SV (drain pan heater)"}, // Geeft OFF, nog checken, niet aanwezig op mijn systeem
//{0x30,13,305,1,-1,"Y3S"}, // Lijkt altijd OFF, voor nu uit! Geeft OFF, nog checken
//{0x00,0,998,1,-1,"In-Out separator"}, //werkt niet, 998 nog available
//{0xA0,0,119,2,1,"Suction temp"}, // altijd 0? voor nu uit
{0xA0,2,119,2,1,"Outdoor heat exchanger temp."}, // werkt, 253? ruwe data? Gaat positief bij defrost, onder nul 253 achtige waarde
{0xA0,4,119,2,1,"Liquid pipe temp."}, //altijd 0?
//{0xA0,6,119,2,2,"Pressure"}, //altijd 0?
//{0xA0,8,151,2,-1,"Expansion valve 3 (pls)"}, //staat er niet tussen in output, werkt dus niet?
//{0xA0,10,152,1,-1,"O/U MPU ID"}, // deze of volgende geeft 255
//{0xA0,11,152,1,-1,"O/U MPU ID"}, // deze of vorige geeft 255
//{0xA0,12,307,1,-1,"HPS operation"}, // Geeft OFF wat is dit?
{0xA0,12,306,1,-1,"Safeguard operation"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA0,12,305,1,-1,"Crank case heater"}, //komt niet in output
//{0xA0,12,304,1,-1,"Solenoid Valve 3"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA0,12,303,1,-1,"SV (drain pan heater)"}, // komt niet in output
//{0xA0,12,302,1,-1,"Solenoid Valve 1"}, // Geeft OFF wat is dit?
{0xA0,12,301,1,-1,"4 way valve (Y1S)"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA0,12,300,1,-1,"52C Output"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA0,13,303,1,-1,"Discharge Temp. Drop"}, // komt niet in output
{0xA0,13,302,1,-1,"During emergency operation"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA0,13,301,1,-1,"Indoor unit blowout 50 ° C flag"}, // Geeft OFF wat is dit?
{0xA0,13,300,1,-1,"Powerful bit (MT setting bit)"}, // Geeft OFF
//{0xA0,14,105,2,1,"Compressor port temperature"}, //Geeft altijd 0?
//{0xA1,0,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger inlet temp."}, //Geeft altijd 0?
//{0xA1,2,119,2,1,"(Raw data)Water heat exchanger outlet temp."}, //Geeft altijd 0?
//{0xA1,4,302,1,-1,"Liquid INJ solenoid valve (Y4S)"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA1,4,301,1,-1,"Bottom Plate Heater"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA1,4,300,1,-1,"PHE Heater"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA1,5,114,2,1,"Target Discharge Temp."}, //Geeft altijd 0?
//{0xA1,7,114,2,1,"Target port temperature"}, //Geeft altijd 0?
//{0xA1,9,305,1,-1,"Monobloc setting"},
//{0xA1,9,304,1,-1,"Minichiller setting"},
//{0xA1,9,303,1,-1,"MT setting"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0xA1,9,302,1,-1,"GSHP setting"}, // Geeft OFF - Ground Source Heat Pump setting
//{0xA1,9,301,1,-1,"Hydro split setting"},
//{0xA1,9,300,1,-1,"Alterma LT setting"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0x60,0,304,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x60,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
{0x60,2,315,1,-1,"I/U operation mode"}, //Werkt, geeft Heating / DHW
//{0x60,2,303,1,-1,"Thermostat ON/OFF"}, //komt niet in output terecht
//{0x60,2,302,1,-1,"Freeze Protection"}, // Geeft OFF wat is dit?
{0x60,2,301,1,-1,"Silent Mode"}, // Geeft OFF wat is dit?
{0x60,2,300,1,-1,"Freeze Protection for water piping"}, // Geeft OFF wat is dit?
//{0x60,3,204,1,-1,"Error Code"}, //komt niet in output
{0x60,4,152,1,-1,"Error detailed code"}, // geeft 0
//{0x60,5,203,1,-1,"Error type"}, // komt niet in output
//{0x60,6,219,1,-1,"I/U capacity code"},
{0x60,7,105,2,1,"DHW setpoint"}, //werkt (als 60, dan legionelle run actief)
{0x60,9,105,2,1,"LW setpoint (main)"}, //werkt
//{0x60,11,307,1,-1,"Water flow switch"},
{0x60,11,306,1,-1,"Thermal protector (Q1L) BUH"}, //werkt
//{0x60,11,305,1,-1,"Thermal protector BSH"},
//{0x60,11,304,1,-1,"Benefit kWh rate power supply"},
//{0x60,11,303,1,-1,"Solar input"},
{0x60,11,302,1,-1,"SmartGridContact2"}, //werkt
{0x60,11,301,1,-1,"SmartGridContact1"}, //werkt
//{0x60,11,300,1,-1,"Bivalent Operation"},
{0x60,12,307,1,-1,"2way valve(On:Heat_Off:Cool)"}, //geeft off, wat is dit
{0x60,12,306,1,-1,"3way valve(On:DHW_Off:Space)"}, //werkt
//{0x60,12,305,1,-1,"BSH"}, //niet aanwezig in mijn systeem
{0x60,12,304,1,-1,"BUH Step1"}, //werkt
{0x60,12,303,1,-1,"BUH Step2"}, //werkt
//{0x60,12,302,1,-1,"Floor loop shut off valve"},
//{0x60,12,301,1,-1,"Water pump operation"},
//{0x60,12,300,1,-1,"Solar pump operation"},
//{0x60,13,152,1,-1,"Indoor Option Code"},
//{0x60,15,215,1,-1,"I/U Software ID (xx)"},
//{0x60,14,215,1,-1,"I/U Software ID (yy)"},
//{0x60,16,152,1,-1,"I/U EEPROM Ver."},
//{0x61,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x61,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
{0x61,2,105,2,1,"Leaving water temp. before BUH (R1T)"}, //werkt
{0x61,4,105,2,1,"Leaving water temp. after BUH (R2T)"}, //werkt
{0x61,6,105,2,1,"Refrig. Temp. liquid side (R3T)"}, //werkt
{0x61,8,105,2,1,"Inlet water temp.(R4T)"}, //werkt
{0x61,10,105,2,1,"DHW tank temp. (R5T)"}, //werkt
//{0x61,12,105,2,1,"Indoor ambient temp. (R1T)"},
//{0x61,14,105,2,1,"Ext. indoor ambient sensor (R6T)"},
//{0x62,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x62,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
{0x62,2,307,1,-1,"Reheat ON/OFF"}, //werkt
{0x62,2,306,1,-1,"Storage ECO ON/OFF"}, //werkt
{0x62,2,305,1,-1,"Storage comfort ON/OFF"}, //werkt
{0x62,2,304,1,-1,"Powerful DHW Operation. ON/OFF"}, //werkt
{0x62,2,303,1,-1,"Space heating Operation ON/OFF"}, //werkt
//{0x62,2,302,1,-1,"System OFF (ON:System off)"},
//{0x62,2,301,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,2,300,1,-1,"Emergency (indoor) active/not active"},
//{0x62,3,105,2,1,"LW setpoint (add)"}, //werkt, voor zone 2, heb ik niet
//{0x62,5,105,2,1,"RT setpoint"},
//{0x62,7,307,1,-1,"Add. Ext. RT Input Cool."}, //geeft off, is niet de default ext thermostaat input
//{0x62,7,306,1,-1,"Add. Ext. RT Input Heat."}, //geeft off, is niet de default ext thermostaat input
{0x62,7,305,1,-1,"Main RT Cooling"}, //werkt. ON als thermostaat koelvraag geeft
{0x62,7,304,1,-1,"Main RT Heating"}, //werkt. ON als thermostaat wartmevraag geeft
//{0x62,7,303,1,-1,"Pwr consumption limit 4"},
//{0x62,7,302,1,-1,"Pwr consumption limit 3"},
//{0x62,7,301,1,-1,"Pwr consumption limit 2"},
//{0x62,7,300,1,-1,"Pwr consumption limit 1"},
//{0x62,8,307,1,-1,"None"},
//{0x62,8,306,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,305,1,-1,"Not in use"},
//{0x62,8,304,1,-1,"PHE Heater"}, //komt niet in output
//{0x62,8,303,1,-1,"Tank preheat ON/OFF"}, //Altijd OFF, voor nu uit! geeft OFF, wat is dit?
//{0x62,8,302,1,-1,"Circulation pump operation"}, //geeft OFF, wat is dit? Ook off als interne circulatiepomp wel draait
{0x62,8,301,1,-1,"Alarm output"}, //geeft OFF, wat is dit?
{0x62,8,300,1,-1,"Space H Operation output"}, //werkt
{0x62,9,105,2,-1,"Flow sensor (l/min)"}, //werkt
{0x62,11,105,1,1,"Water pressure"}, //werkt
{0x62,12,152,1,-1,"Water pump signal (0:max-100:stop)"}, //werkt
//{0x62,13,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 1"}, //geeft 0, wat is dit?
//{0x62,14,152,1,-1,"[Future] 3 way Valve Mixing 2"}, //geeft 0, wat is dit?
{0x62,15,105,2,1,"Refrigerant pressure sensor"}, //werkt
{0x62,15,405,2,1,"Pressure sensor(T)"}, //lijkt wat de doen, wat?
//{0x63,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x63,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x63,2,215,1,-1,"I/U EEPROM (3rd digit)"},
//{0x63,3,215,1,-1,"I/U EEPROM (4th 5th digit)"},
//{0x63,4,215,1,-1,"I/U EEPROM (6th 7th digit)"},
//{0x63,5,215,1,-1,"I/U EEPROM (8th 9th digit)"},
//{0x63,6,215,1,-1,"I/U EEPROM (11th digit)"},
//{0x63,7,215,1,-1,"I/U EEPROM (12th digit)(rev.)"},
//{0x63,8,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,9,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,10,215,1,-1,"Not in use"},
//{0x63,12,301,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit1)"},
//{0x63,12,300,1,-1,"[RT space thermo ON/OFF] (bit0)"},
//{0x63,13,311,1,-1,"BUH output capacity"}, //register niet beschikbaar
//{0x63,14,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L1"},
//{0x63,15,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L2"},
//{0x63,16,307,1,-1,"HP Forced FG"},
//{0x63,16,161,1,-1,"Current measured by CT sensor of L3"},
//{0x64,0,307,1,-1,"Data Enable/Disable"},
//{0x64,1,152,1,-1,"Indoor Unit Address"},
//{0x64,2,316,1,-1,"Hybrid Op. Mode"},
//{0x64,2,303,1,-1,"Boiler Operation Demand"}, //Geeft OFF, doet deze wat?
//{0x64,2,302,1,-1,"Boiler DHW Demand"}, //Geeft OFF, doet deze wat?
//{0x64,2,301,1,-1,"Bypass Valve Output"}, //Geeft ON, Wat betekent dit?
//{0x64,3,105,2,-1,"BE_COP"}, //komt niet in output
//{0x64,5,105,2,1,"Hybrid Heating Target Temp."}, //komt niet in output
{0x64,7,105,2,1,"Boiler Heating Target Temp."}, //werkt, maar wat betekent dit?
//{0x64,9,302,1,-1,"Add pump"}, //Geeft OFF, pomp voor 2e zone? niet van belang in mijn situatie
//{0x64,9,301,1,-1,"Main pump"}, //Geeft OFF, wat is dit?
//{0x64,10,118,2,1,"Mixed water temp."}, //Geeft 0, wat is dit?
//{0x64,12,105,2,1,"2nd Domestic hot water temperature"},
{0x64,14,152,1,1,"Target delta T heating"}, //werkt
{0x64,15,152,1,1,"Target delta T cooling"}, //werkt
}; |
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
#include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).hakaQ schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 09:20:
Goedemorgen,
Ik zit even met de keuze van de juiste WP in platformio, Wij hebben een EHBX08E9W + ERGA08EVH7
Welke moet ik selecteren?
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis
Wij hebben ERGA08EVH7 + EHBX08E6V en ik gebruik daarvoorVae Victus schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:29:
[...]
#include "def/Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h
Lijkt mij de juiste keuze. EHBX08E9W
Als je nog twijfelt kan je altijd de #include "def/DEFAULT.h pakken.
1
| Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DA series 04-08kW).h |
1
2
| Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DJ series 04-08 kW).h Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h |
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
1
| analogWriteResolution(_pin0,10); |
1
| analogWriteResolution(10); |
/f/image/kKZcBo97AOA6sdvJw6jXlCei.png?f=fotoalbum_large)
Lijkt mij dat je deze nodig hebt. Je hebt niet de DA of DJ serie. Maar volgens de site maakt het niet heel veel uit. Je mist soms een parameter.Tanuki schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 18:40:
[...]
Wij hebben ERGA08EVH7 + EHBX08E6V en ik gebruik daarvoorcode:. Ik krijg in ieder geval van zo goed als alles gewoon netjes de data door...
1 Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DA series 04-08kW).h
Maar technisch gezien zou dan:
code:
1 2 Altherma(ERGA D EHV-EHB-EHVZ DJ series 04-08 kW).h Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h
ook kunnen.
Zou ik dan ook eventueel moeten switchen? Ik vond het ook lastig om uit te pluizen welke file ik nou precies nodig had.
If you’re not sure which one to take, choose the closest or Default.h. The only thing that could happen is that you would have missing values, null values or wrong label names.
1
| Altherma(ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW).h |
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis
Ik heb een templateakaQ schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:56:
Ik krijg alleen sensoren via espaltherma werkend behalve de 2 weg en 3 weg klep.
Waarschijnlijk is de yaml code niet juist, zouden jullie eens mee willen denken.
- name: "2-Way Valve (On: Heat Off: Cool)"
state: "{{ state_attr('sensor.espaltherma_althermasensors', '2way valve (On:Heat Off:Cool)') }}"
unit_of_measurement: "state"
friendly_name: "2-Way Valve (On: Heat Off: Cool)"
- name: "3-Way Valve (On: DHW Off: Space)"
state: "{{ state_attr('sensor.espaltherma_althermasensors', '3way valve (On:DHW Off:Space)') }}"
unit_of_measurement: "state"
friendly_name: "3-Way Valve (On: DHW Off: Space)"
1
2
3
4
5
6
| - platform: template
sensors:
daikin_three_way_valve:
friendly_name: "Daikin 3-way valve (On:DHW, Off:Space)"
unique_id: "daikin.altherma.three_way_valve"
value_template: "{{ state_attr('sensor.none_althermasensors', '3way valve(On:DHW_Off:Space)') }}" |
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
[ Voor 3% gewijzigd door Toppe op 17-12-2025 18:38 ]
Waarom zou het niet met HA werken? Ik heb een (uitgebreide) automatisering gemaakt welke tijdens goedkope stroom/veel zonne energie opbrengst de SWW opwarmd en ook de legionella run regelt.Toppe schreef op woensdag 17 december 2025 @ 18:38:
Is het iemand al gelukt om, al dan niet via een omweg, de tank geforceerd te laten verwarmen?
Vanochtend gedoucht en nu is, om welke reden dan ook, de tank 15 graden. Niemand thuis vandaag, weer was ook niet bizar slecht ofzo dus heel vreemd dat hij toch koud is.
Nu wil ik eigelijk de tank automatisch geforceerd kunnen verwarmen, alleen, hoe?
Via de app kan maar dat werkt niet met HA
[Afbeelding]
Werkt inderdaad prima met HA. Je moet eerst wel Daikin Onecta integratie installerenAndre_FR2010 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 18:55:
[...]
Waarom zou het niet met HA werken? Ik heb een (uitgebreide) automatisering gemaakt welke tijdens goedkope stroom/veel zonne energie opbrengst de SWW opwarmd en ook de legionella run regelt.
Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp
Via de warmtepomp of door het aansturen van de backup heater?Andre_FR2010 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 18:55:
[...]
Waarom zou het niet met HA werken? Ik heb een (uitgebreide) automatisering gemaakt welke tijdens goedkope stroom/veel zonne energie opbrengst de SWW opwarmd en ook de legionella run regelt.
Kan je hiermee ook de tank verwarmen? Dat is mij niet gelukt (wel alle data inzien en een schema maken, maar niet om aan te geven, warm nu op tot temperatuur X), heb ik die optie gemist?pingwim schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:00:
[...]
Werkt inderdaad prima met HA. Je moet eerst wel Daikin Onecta integratie installeren
Die vraag moet je hier even stellen: Daikin Altherma warmtepomp ervaringentHyEstes schreef op donderdag 18 december 2025 @ 07:57:
Heeft iemand goede tips om het pendelgedrag van mijn warmtepomp naar beneden te krijgen?
[Afbeelding]
[ Voor 24% gewijzigd door CodeCaster op 26-12-2025 12:26 ]
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
What seems to be the officer, problem?
Waar is de brand, meester?
Weet je zeker dat de hardware uitvalt, of is het wellicht de verbinding naar de MQTT broker? Ik eerst een vergelijkbaar probleem: verbinding viel na enkele dagen weg, kwam een tijd later weer op, etc. Uiteindelijk geswitcht naar Mosquitto en nu veel stabieler.CodeCaster schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:19:
Ik heb de M5StickC Plus2 op de Altherma EDLA09DA3W1 aangesloten, maar hij is in twee dagen tijd nu al twee keer uitgevallen.
In de laatste 10 ontvangen MQTT-berichten zie ik dat de batterijspanning in 5 minuten daalt van 3,32 naar 3,26V waarna die uitvalt.
Zou het door de kou komen, of van een slecht contact op de Dupont-draden, of stopt het moederbord na een tijd met spanning geven... Nog een hoop te puzzelen met deze setup.
Het is niet eenvoudig te realiseren om een netwerkkabel naast de waterslangen te trekken, anders had ik hem wel binnen (en aan de USB-stroom) gehangen.
[Afbeelding]
Het is echt de hardware, de M5Stick staat uit. Bij opnieuw opstarten krijgt de module weer prik. Heb op de stekkers gemeten, kreeg like 0,5V tot ik de hele warmtepomp herstartte, daarna 4,7Vish.Roekeloos schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 14:20:
[...]
Weet je zeker dat de hardware uitvalt, of is het wellicht de verbinding naar de MQTT broker? Ik eerst een vergelijkbaar probleem: verbinding viel na enkele dagen weg, kwam een tijd later weer op, etc. Uiteindelijk geswitcht naar Mosquitto en nu veel stabieler.
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
What seems to be the officer, problem?
Waar is de brand, meester?
Ik heb een zelfde monoblock, heb ook de stick in gebruik, heb hem echter wel binnen hangen. Heb een UTP kabeltje gelegd en in de WP een RJ45 aansluiting gemaakt. Dat werkt goed en de stick zit dan niet in een kooi van Faraday wat het WiFi signaal belemmert.CodeCaster schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 14:26:
[...]
Het is echt de hardware, de M5Stick staat uit. Bij opnieuw opstarten krijgt de module weer prik. Heb op de stekkers gemeten, kreeg like 0,5V tot ik de hele warmtepomp herstartte, daarna 4,7Vish.
Ik draai Mosquito als container naast Home Assistant. RSSI is ~ -70 dus niet ideaal, maar op zich stabiele verbinding met weinig packet loss.
Wat voor onderdelen heb je gebruikt om naar RJ45 te gaan? Is dit een standaard setje?benthouse schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 21:41:
[...]
Ik heb een zelfde monoblock, heb ook de stick in gebruik, heb hem echter wel binnen hangen. Heb een UTP kabeltje gelegd en in de WP een RJ45 aansluiting gemaakt. Dat werkt goed en de stick zit dan niet in een kooi van Faraday wat het WiFi signaal belemmert.
[Afbeelding]
Een aansluitdoosje als op de foto met 1xRJ45 aansluiting en de draden met de Dupont stekkers aangesloten op de LSA strook. Zie foto.tweakfdr schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 07:20:
[...]
Wat voor onderdelen heb je gebruikt om naar RJ45 te gaan? Is dit een standaard setje?
:strip_exif()/f/image/AmAYLgi4oMkeOcoDl426Htke.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/X4IwjVzIJ06DarUB9lzo7bqA.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 59% gewijzigd door benthouse op 27-12-2025 18:09 ]
Je moet dus de warmtepomp herstarten? Eens het 5V Dupont draadje afkoppelen en terug aankoppelen is niet genoeg? Persoonlijk gebruik ik liever de correcte JST stekker dan die draadjes. Maar als je effectief de pomp moet uitschakelen, dan lijkt het mij eerder aan de 5V van de warmtepomp zelf te liggen. Heb je eens de spanning op die pin gemeten voordat je de warmtepomp uitschakelt?CodeCaster schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 14:26:
[...]
Het is echt de hardware, de M5Stick staat uit. Bij opnieuw opstarten krijgt de module weer prik. Heb op de stekkers gemeten, kreeg like 0,5V tot ik de hele warmtepomp herstartte, daarna 4,7Vish.
Pin 1 (on the left in the picture) is +5v. Some users reported that the 5V from their ROTEX was not strong enough to power their ESP32/ESP8266. In this case, use an USB charger to power the ESP32/ESP8266. The 5V from the X10A is then not needed.
Whatever you do, make sure you keep a wire connecting the GND of the ESP32/ESP8266 to the GND pin of the X10A (even if you power your ESP32/ESP8266 with a USB charger)!!
Bij mij is het superstrak, meestal trekt 'ie rond de 90-100mAD-Three schreef op zondag 28 december 2025 @ 11:13:
[...]
Je moet dus de warmtepomp herstarten? Eens het 5V Dupont draadje afkoppelen en terug aankoppelen is niet genoeg? Persoonlijk gebruik ik liever de correcte JST stekker dan die draadjes. Maar als je effectief de pomp moet uitschakelen, dan lijkt het mij eerder aan de 5V van de warmtepomp zelf te liggen. Heb je eens de spanning op die pin gemeten voordat je de warmtepomp uitschakelt?
Het kan zijn dat de 5V op die pin niet sterk genoeg is om de stick te voeden, 4,7V lijkt mij ook al aan de lage kant. Ik zal straks eens bij mij meten. Probeer eens de stick te voeden met een aparte USB lader. Vergeet dan niet de 5V af te koppelen en de GND verbonden laten!
/f/image/3J3PoQEKDVW00jpkhm1axWj3.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/3ce5AOyKG1wlLNlHQNAgr9XN.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/1jqZ6NQQbJCo8VG340Lxu98y.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 13% gewijzigd door mawashigeri op 29-12-2025 12:11 ]
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
What seems to be the officer, problem?
Waar is de brand, meester?
De kabeltjes zijn redelijk gevoelig. Ik heb een proto hat. Daarop de kabeltjes gesoldeerd en header er op gedrukt. Werkt sinds die tijd probleemloosCodeCaster schreef op zondag 28 december 2025 @ 18:22:
Ik ga morgen nog eens goed de tijd nemen om een en ander door te meten en opnieuw aan te sluiten.
Ik vermoed inderdaad dat de Dupont-draden niet goed contact maken, ik heb daarop gemeten en niet op de pennen zelf.
Omdat de waterslangen, stroom en bediening al flink zijn weggewerkt waar ze binnenkomen, is het niet eenvoudig om een nieuwe (netwerk)kabel te trekken voor de ESP.
Er is wel een WCD binnen waar de buitenunit staat, dan heb ik aan een meter of drie USB genoeg. Of ik sluit een adapter/converter/PSU aan binnenin de buitenunit... Maar het lijkt me niet dat dat ding met drie fasen plus een dedicated 230V-kabel niet genoeg stroom op de 5V-lijn krijgt.
Komt-ie nu mee, net nadat ik voor € 35 aan JST- en DuPont-krimpspul en kabels heb besteld.Toppe schreef op zondag 28 december 2025 @ 19:09:
[...]
De kabeltjes zijn redelijk gevoelig. Ik heb een proto hat. Daarop de kabeltjes gesoldeerd en header er op gedrukt. Werkt sinds die tijd probleemloos
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
What seems to be the officer, problem?
Waar is de brand, meester?
Succes, als je die M5 hebt dan vraag ik me af of je het goed krijgt, de aansluiting op de print van de Daikin is meer dan prima, het andere stukje is echt dikke drama.CodeCaster schreef op zondag 28 december 2025 @ 19:14:
[...]
Komt-ie nu mee, net nadat ik voor € 35 aan JST- en DuPont-krimpspul en kabels heb besteld.
[ Voor 14% gewijzigd door Toppe op 28-12-2025 19:25 ]
Die draadjes zijn leuk voor wat prototyping maar niet voor een permanente oplossing. Zeker al omdat de diameter van de pinnen van de connector en die kabeltjes niet op elkaar afgestemd zijn. Maar ik ken het wel: "nothing more permanent than a temporary solution".CodeCaster schreef op zondag 28 december 2025 @ 18:22:
Ik ga morgen nog eens goed de tijd nemen om een en ander door te meten en opnieuw aan te sluiten.
Ik vermoed inderdaad dat de Dupont-draden niet goed contact maken, ik heb daarop gemeten en niet op de pennen zelf.
Dat zou ik eerst proberen, je kan voor enkele dagen een normale verlengkabel leggen (i.p.v. 3m usb indien je dat niet zou hebben). Dan heb je al getest of de M5stickC zelf OK is.Er is wel een WCD binnen waar de buitenunit staat, dan heb ik aan een meter of drie USB genoeg. Of ik sluit een adapter/converter/PSU aan binnenin de buitenunit...
Dat is inderdaad het probleem niet. Het gaat over het circuit op de print die misschien niet krachtig genoeg is om ook nog de M5stickC van stroom te voorzien.Maar het lijkt me niet dat dat ding met drie fasen plus een dedicated 230V-kabel niet genoeg stroom op de 5V-lijn krijgt.
Waarschijnlijk omdat de vorm van de pin en/of de diameter niet op elkaar afgestemd zijn. De website van de M5stickC vermeldt weinig maar ik heb een 'normale' pinheader met vierkante pinnen die ik had liggen genomen en geen problemen. Misschien eens de TS aanpassen en vermelden dat de Dupont enkel voor testdoeleinden is en de correcte JST connecter vermelden?Toppe schreef op zondag 28 december 2025 @ 19:24:
[...]
Succes, als je die M5 hebt dan vraag ik me af of je het goed krijgt, de aansluiting op de print van de Daikin is meer dan prima, het andere stukje is echt dikke drama.
Zelfs door een golfje in de Dupont uiteinden was het contact compleet waardeloos.
[ Voor 26% gewijzigd door D-Three op 29-12-2025 09:36 ]
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Heel normaal, hier in zuidoost Brabant was het mistig en rondom nul, ideaal voor aanvriezen!Tanuki schreef op maandag 29 december 2025 @ 12:30:
Afgelopen nacht en ochtend was het Defrost Bonanza.Maar liefst 9 stuks in de afgelopen 12 uur. Zelfs voor het eerst onder de cop=4 gekomen.
![]()
Grens Noord Brabant - Limburg hier.
Hebben meer mensen dit gehad?
Wellicht is het normaal, maar ik heb nog nooit zoveel defrosts achter elkaar gezien.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Jazeker, hier nog wel veel meer. Kijk maar eens hoeveel ik er had de laatste 24 uur... (Zuid-Limburg)Tanuki schreef op maandag 29 december 2025 @ 12:30:
Grens Noord Brabant - Limburg hier.
Hebben meer mensen dit gehad?
Wellicht is het normaal, maar ik heb nog nooit zoveel defrosts achter elkaar gezien.
12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Business ⛽ - Zehnder WHR960
Het grootte probleem is hun recovery scenario: vol gas terwijl de lamellen lekker nat zijn van de defrost...Japie.G schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:24:
Standaard 1 per 30 minuten ongeveer hier als weer onder 3 graden is en mist. Daikin defrost algoritme blijft vreselijk.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
jep, en helaas geen enkele parameter om dat te beïnvloeden. Wat zou ik toch graag gewoon instellen welk vermogen in mag draaien. En niet hatseflats vol gas na een defrost. Gewoon ff rustig starten zou zoooo veel schelen.mawashigeri schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:00:
[...]
Het grootte probleem is hun recovery scenario: vol gas terwijl de lamellen lekker nat zijn van de defrost...
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
Ik heb net ook een WROOM-32U binnen, voornamelijk vanwege de externe antenne voor extra bereik. Zou je ook de pinout kunnen delen?Tanuki schreef op donderdag 6 november 2025 @ 22:53:
[...]
[Afbeelding]
Nouja zeg!![]()
Nu ging het overigens ook niet meteen goed - Hij kwam wel meteen online, maar geen data buiten memory usage en wifi signal strength. TX/RX omgedraaid: Werkt.Geen idee wat ik dan vorige keer zo grondig verkeerd deed...
#blij
[ Voor 5% gewijzigd door Senaxx op 30-12-2025 23:52 ]
Alles m.b.t. pins default gelaten in setup.h. Dus (gebaseerd op https://documentation.esp...om-32u_datasheet_en.pdf):Senaxx schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 23:05:
[...]
Ik heb net ook een WROOM-32U binnen, voornamelijk vanwege de externe antenne voor extra bereik. Zou je ook de pinout kunnen delen?
edit: ik denk?
VIN 18 - 5V input
GND 17 - GND
GPIO34 - TX
GPIO 33 - RX
1
2
| IO16 27 I/O GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT IO17 28 I/O GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180 |
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
What seems to be the officer, problem?
Waar is de brand, meester?
[ Voor 30% gewijzigd door Toppe op 02-01-2026 10:14 ]
Of langere kabels en de stick buiten plaatsen? Dat heb ik hier gedaan en sinds ik die heb aangesloten met een protohat nooit meer problemen gehadCodeCaster schreef op woensdag 31 december 2025 @ 14:54:
CodeCaster in "Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma"
Ik heb een heleboel DuPont- en JST XH-stekkers en een boel draden gekocht om de boel wat beter aan te sluiten. Voor de duidelijkheid: JST XH past níet op de X10A-poort. Naar verluidt moet je de JST EHR-5 hebben.
Ik heb het nu opgelost met aan de ESP-kant een 5-polige DuPont-stekker voor de +5V en RX, met daarnaast een 3-polige met daarin de TX en 0V. Een 5-polige DuPont-stekker past prima in de X10A-poort en zit daar ook stevig.
Op de stekkers die de stick ingaan, meet ik 4,8V. Hij blijft nu draaien, misschien was het toch een slecht contact.
So far, so good, maar nu blijft de beschikbaarheid klapperen... Het access point hangt nog geen vijf meter verderop, maar de kooi kooit best wel. Misschien toch maar een netwerkstekker naar binnen trekken en de stick daar ergens verstoppen.
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/4dqkBsAG9pYRs8ykijjth2nI.png?f=user_large)
/f/image/38u3ihQWHtXMHGXUCkTP0hwZ.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YAsK51VLD7F9RAJrZms2YuJt.png?f=user_large)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| { "dev": { "ids": "espaltherma-mqtt-discovery", "name": "Daikin Altherma via ESPAltherma", "mf": "Daikin", "mdl": "Altherma 3" }, "o": { "name": "espaltherma-mqtt-discovery", "sw": "0.1", "url": "https://github.com/CodeCasterNL/ESPAltherma-MQTT-Discovery" }, "cmps": { "operation_mode": { "p": "sensor", "value_template": "{{ value_json['Operation Mode'] }}", "unique_id": "espaltherma_operation_mode", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_operation_mode", "name": "Operation Mode" }, "defrost_operation": { "p": "binary_sensor", "value_template": "{{ value_json['Defrost Operation'] }}", "unique_id": "espaltherma_defrost_operation", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_defrost_operation", "name": "Defrost Operation" }, "r1toutdoor_air_temp": { "p": "sensor", "device_class": "temperature", "unit_of_measurement": "°C", "value_template": "{{ value_json['R1T-Outdoor air temp.'] }}", "unique_id": "espaltherma_r1toutdoor_air_temp", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_r1toutdoor_air_temp", "name": "R1T-Outdoor air temp." }, // ... |
[ Voor 34% gewijzigd door CodeCaster op 04-01-2026 18:48 ]
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
What seems to be the officer, problem?
Waar is de brand, meester?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Dat is me nog niet gelukt met yaml-defined template sensors. Hoe? Of heb jij deze via de UI aangemaakt?Tanuki schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:47:
@CodeCaster Je kunt de "zwevende" sensoren oplossen door ze gewoon onder ESPAltherma te hangen:
[Afbeelding]
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
What seems to be the officer, problem?
Waar is de brand, meester?
Zijn inderdaad via de UI gemaakt, ik kan ook niet echt vinden wat het "commando" zou zijn in yaml om dat te doen.CodeCaster schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:49:
[...]
Dat is me nog niet gelukt met yaml-defined template sensors. Hoe? Of heb jij deze via de UI aangemaakt?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Heel fijn! Dankjewel!CodeCaster schreef op zondag 4 januari 2026 @ 16:51:
Ik werd gek van het syncen van de entities tussen ESPAltherma en de YAML van Home Assistant, dus ik heb een uitbreiding geschreven op eerstgenoemde die een MQTT discovery maakt van de sensors die de gebruiker in diens header heeft ont-uitgecomment:
https://github.com/CodeCa...-assistant-mqtt-discovery
Dus in plaats van tientallen "zwevende" sensors, krijg je hiermee onder MQTT een nieuw device genaamd "Daikin Altherma via ESPAltherma" met alle sensoren die jij wil, waar mogelijk ook van het juiste type:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Testers welkom, garantie (ook op verdere updates) tot de deur. Werkwijze: check deze branch uit van mijn repo, doe de wijzigingen aan setup.h en (jouw apparaat).h die je anders ook maakt, bak een firmware en upload die.
Het merk en type van de warmtepomp zijn nog hardcoded op de mijne, "Daikin" respectievelijk "Altherma 3". Ik heb ook nog nooit strings aan elkaar geplakt in C++, wat waarschijnlijk blijkt. Ik heb geen geheugenlek kunnen constateren in een paar uur testen.
Licht verknipt voorbeeld van een gegenereerde discovery JSON:
JSON:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 { "dev": { "ids": "espaltherma-mqtt-discovery", "name": "Daikin Altherma via ESPAltherma", "mf": "Daikin", "mdl": "Altherma 3" }, "o": { "name": "espaltherma-mqtt-discovery", "sw": "0.1", "url": "https://github.com/CodeCasterNL/ESPAltherma-MQTT-Discovery" }, "cmps": { "operation_mode": { "p": "sensor", "value_template": "{{ value_json['Operation Mode'] }}", "unique_id": "espaltherma_operation_mode", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_operation_mode", "name": "Operation Mode" }, "defrost_operation": { "p": "binary_sensor", "value_template": "{{ value_json['Defrost Operation'] }}", "unique_id": "espaltherma_defrost_operation", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_defrost_operation", "name": "Defrost Operation" }, "r1toutdoor_air_temp": { "p": "sensor", "device_class": "temperature", "unit_of_measurement": "°C", "value_template": "{{ value_json['R1T-Outdoor air temp.'] }}", "unique_id": "espaltherma_r1toutdoor_air_temp", "default_entity_id": "sensor.espaltherma_r1toutdoor_air_temp", "name": "R1T-Outdoor air temp." }, // ...
/f/image/WIimm0EBy0Kng0V2gEzStakX.png?f=fotoalbum_large)
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
What seems to be the officer, problem?
Waar is de brand, meester?
/f/image/jq8RtwKPRxy29KeUhDapuFJu.png?f=fotoalbum_large)
Ga je me nou vertellen dat er nóg een apparaat is dat ik aan de warmtepomp kan aansluiten en uitlezen in HA?MrRobin schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 20:21:
Dit klinkt wel gaaf, iets wat P1P2MQTT wel al doet
Dat was voor mij de aanleiding om hieraan te gaan werken ja.en zeker veel handiger dan via de yaml zelf dingen toevoegen
Volgens mij staat de oplossing daar: de sensor-YAML verhuizen naar onder "template:".
Ik bewaar al mijn Docker Compose-orchestrations, applicatie-configuratie, en aanpassingen op bestaande repos in private GitHub-repositories.Overigens: Ik heb mijn ESPAltherma ooit gemaakt op een oude laptop die ik niet meer heb, en dus ook al m'n configs kwijt. Hij draait dus (al bijna 2 jaar zonder issues), maar ik kan hem dus niet updaten zonder dat ik hem opnieuw "bouw", waarbij ik opnieuw alles moet uitzoeken welke waardes ik allemaal wel wil en niet, en welke (ik meen) setup file ik moet gebruiken (modelnummer).
Mijn vraag: zitten er grote veranderingen de afgelopen jaren die het de moeite waard maken om te updaten?
Ik heb de commits op github geprobeerd door te spitten maar daar kom ik geen grote dingen in tegen.
De ene helft in mij zegt "If it's not broken, don't try to fix it", en de andere helft wil natuurlijk de laatste versie met nieuwe features/fixes.
Hoe doen jullie dit?
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
What seems to be the officer, problem?
Waar is de brand, meester?
Beter die vraag in het echte altherma topic stellen.berfelo schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 20:23:
Dag allemaal,
Heeft iemand ervaring met het volgende:
Wij hebben de altherma 3 en home assistant dit draait al meerdere jaren super, in de winter verwarmen wij de woonkamer wanneer wij de hele dag thuis zijn met de openhaard. Als ik de instellingen van de daikin op kamerthermostaat heb staan wordt de vloer na een gegeven moment koud omdat de thermostaat zegt dat het warm genoeg is in de kamer. nadat de kamertemperatuur is gedaald doordat de openhaard uit is gegaan moet de warmtepomp hard werken om de vloer weer op temperatuur te krijgen.
Nu heb ik de daikin op vertrek water regeling staan (32gr.), dit gaat super als de openhaard aan is zet ik hem met de kamerthermostaat op -4, nu blijft de vloer aangenaam warm en hoeft de warmtepomp nadien niet zo hard te werken.
Is het met home assistant mogelijk om de thermostaat aan te sturen zodat ik na verloop van tijd de -4 afbouw naar 0 (bijvoorbeeld ieder uur een stapje warmer)?
Tijd van werken, tijd van rusten
Bedankt, die werkte inderdaad. Ik heb hem zojuist aangesloten en nu ook een externe antenne aan de buitenunit gemaakt.Tanuki schreef op woensdag 31 december 2025 @ 11:21:
[...]
Alles m.b.t. pins default gelaten in setup.h. Dus (gebaseerd op https://documentation.esp...om-32u_datasheet_en.pdf):
code:
1 2 IO16 27 I/O GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT IO17 28 I/O GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180
En uiteraard 5V/VIN = 5V
En GND = GND
:strip_exif()/f/image/UZCDP8VMefMrqIk4BK8vA33d.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 34% gewijzigd door Senaxx op 10-01-2026 15:14 ]
Toevallig heb ik vanmiddag (omdat ik hem toch open had) daar ook ontlucht. Ik heb ook een EDLA14DAW1, en bij mij in de binnen installatie zit wel een automatische ontluchter, maar ik heb het idee dat die alleen in het circuit van de 300L tank zit.benthouse schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:25:
Even een vraagje, ik heb een EDLA09DAW1 zonder BUH.
Afgelopen weken veel problemen gehad met 7G-01, 7H-05 storingen etc. Dit betreft de bekende debiet storingen.
Gisteren maar eens de buitenunit opengemaakt en het handmatige ontluchtingsventiel 2x open en dicht gedraaid. Dat was in iedergeval de truc om het systeem weer normaal te laten werken.
Ik vind het zelf een idiote plek om daar een handmatig ontluchtingsventiel te maken, is niet echt voor de ‘gewone’ gebruiker.
De modellen met een BUH hebben een automatisch ontluchtingsventiel. Waarom dan het model zonder BUH een handmatige heeft is mij een raadsel.
Wie moet hier ook regelmatig ontluchten?
Zou een automatisch ontluchtingsventiel helpen?
Heeft iemand dit reeds gewijzigd?
Hieronder in rood aangegeven welke ontluchtingsventiel ik bedoel, heb heb even de foto van bovenstaande post gebruikt en ingezoomd (Scheelt mij naar het dak toe en openmaken 😜).
[Afbeelding]
Mijn vragen
Nou, ja dus. Ik heb eenzelfde type monoblock en loopt tegen dit issue aan. Veel staat op 0 of N/A omdat 0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"} altijd op OFF staat. Ook heb ik hetzelfde .h bestand in gebruik.Stanvv schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 07:59:
Hier inmiddels ook het meeste aan de praat gekregen, alleen alles aan energy gerelateerd (COP / heat yield / inverter verbuik) bleef steeds op 0. Dat kwam omdat de 'Thermostat ON/OFF' op OFF bleef staan, ook terwijl ik weet dat deze wel eens aan staat.
Als test maar eens 'Ext. Thermostat ON/OFF' toegevoegd en warempel: deze gaat dus wel naar ON als de verwarming aan gaat.
Meer mensen die dit hebben? Qua configuratie:
- ik heb een EBLA06E23V3, dus 6 kW versie monoblock, inclusief vloerkoeling + 250 L SWW
- ik gebruik Altherma(EBLA-EDLA D series 4-8kW Monobloc).h, met daarbij o.a. de volgende twee regels uitgecomment:
- {0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"},
- {0x60,2,303,1,-1,"Ext. Thermostat ON/OFF"},
HANDTEKENING!!!
Nou niet echt een antwoord, maar ik kwam het verder bij niemand tegenRichard1965 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:59:
[...]
Nou, ja dus. Ik heb eenzelfde type monoblock en loopt tegen dit issue aan. Veel staat op 0 of N/A omdat 0x10,1,307,1,-1,"Thermostat ON/OFF"} altijd op OFF staat. Ook heb ik hetzelfde .h bestand in gebruik.
Al een antwoord gevonden op jouw vraag?
Daikin Altherma 3 H HT - zonnecollectoren - Evohome - Jaga Low-H2O - Speedcomfort - Home Assistant - 10900 Wp
:strip_exif()/f/image/0fwZztyQdJwaN2CdwHR7scmF.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 31% gewijzigd door D-Three op 25-01-2026 10:01 ]
12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Business ⛽ - Zehnder WHR960
Ik heb een JST EHR-5 gevonden bij Conrad. Ik kan hier echter niet goed uit opmaken hoe ik hieraan een kabel kan verbinden. Kan het zijn dat ik daar een JST BEH-001T-P0.6 Krimpcontact EH voor nodig heb (x 5)?D-Three schreef op zondag 25 januari 2026 @ 08:44:
@tweakfdr
Gewoon een 2.54mm header nemen zoals je op deze foto ziet. Het kan uiteraard ook een rechte header zijn. Daar de draden aan solderen, een beetje krimpkous over en het komt niet meer los, terwijl je de stekker er nog altijd kan uit halen.
Aan de andere kant van het kabeltje de JST EHR-5 stekker, dan heb je ook een goede verbinding met de WP.
[Afbeelding]
Dit is de enige goede manier. 😉
Ik heb Claude AI gebruikt om dit te fixen, want ik heb te weinig ervaring met HA om het zelf op te lossen. Overigens was mijn configuration.yaml al up-to-date, maar mijn altherma.yaml niet, deze heeft Claude gefikst.MrRobin schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 20:21:
Dit klinkt wel gaaf, iets wat P1P2MQTT wel al doet, en zeker veel handiger dan via de yaml zelf dingen toevoegen. Zo krijg ik deze error nu en ik moet even graven hoe ik die oplos:
[Afbeelding]
Overigens: Ik heb mijn ESPAltherma ooit gemaakt op een oude laptop die ik niet meer heb, en dus ook al m'n configs kwijt. Hij draait dus (al bijna 2 jaar zonder issues), maar ik kan hem dus niet updaten zonder dat ik hem opnieuw "bouw", waarbij ik opnieuw alles moet uitzoeken welke waardes ik allemaal wel wil en niet, en welke (ik meen) setup file ik moet gebruiken (modelnummer).
Mijn vraag: zitten er grote veranderingen de afgelopen jaren die het de moeite waard maken om te updaten?
Ik heb de commits op github geprobeerd door te spitten maar daar kom ik geen grote dingen in tegen.
De ene helft in mij zegt "If it's not broken, don't try to fix it", en de andere helft wil natuurlijk de laatste versie met nieuwe features/fixes.
Hoe doen jullie dit?
Weet weinig, leert veel
Vind de voedingsspanning wel heel erg hoog. De dingen zijn robuust maar waar 5 volt wordt gevraagd ...Richard1965 schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 21:41:
Na een hoop gepruts heb ik de M5stickC inmiddels naar binnen gehaald. Als kabel is een UTP kabel gebruikt, op de WP aangesloten met een JST EHR-5 stekker en aan de M5stickC kant een Proto Hat. Voor aansluiten de verbindingen nagelopen met een multimeter.
In HA heb ik nu ook de actuele spanning op de M5stickC om te monitoren en zie daar een heel frequent probleem in de spanning, waardoor hij geregeld offline gaat.
Ik neig te denken dat de bekabeling toch niet goed is, maar vind dat vreemd. Ik zal binnenkort ook eens testen met een 5V externe voeding.
Dit is het beeld vandaag. Sinds 7:17 uur is de ESPAltherma online gebleven. Daarvoor ziet het er niet best uit. Wat kan hier aan de hand zijn?
[Afbeelding]
Dat is inderdaad wel gek, ik zal de multimeter er nog eens tegenaan zetten. Maar dit is wat de stick bij mij rapporteert...FransHe schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 11:25:
[...]
Vind de voedingsspanning wel heel erg hoog. De dingen zijn robuust maar waar 5 volt wordt gevraagd ...
Dit is wat de stick bij mij rapporteerd:
[Afbeelding]
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RvHPsW88EKup55IVhmd9N7y0.jpg?f=user_large)
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
Ik heb dit in de configuratie files staan.mbouwmee schreef op zondag 5 april 2026 @ 16:49:
Ik krijg de layout niet goed dan maar zo :-)
[Afbeelding]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| - name: "Althermasensors COP" unique_id: cop unit_of_measurement: "COP" state_class: measurement state: >- {% if is_state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode', 'Heating') and is_state_attr('sensor.althermasensors','Freeze Protection', 'OFF') %} {% if states('sensor.althermasensors_thermostat') == 'OFF' %} {% set cop = 0.0 | float(default=0) %} {% elif states('sensor.althermasensors_thermostat') == 'ON' or states('sensor.althermasensors_inverter_usage') |float(0) >90 %} {% set t1 = states('sensor.althermasensors_water_leaving_temperature') | float(0) %} {% set t2 = states('sensor.althermasensors_water_inlet_temperature') | float(0) %} {% set f = states('sensor.althermasensors_flowpump') | float(0) %} {% set pw = states('sensor.warmtepomp_power') | float(0) %} {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float(0) %} {% set cop = pwg / pw | float(0) %} {% endif %} {% if cop != 0.0 %} {{ cop | float(0) | round(1) }} {% else %} 0.0 {% endif %} {% else %} ## {{ (states('sensor.althermasensors_cop')|float(0)) }} ## use previous value or use 0? 0.0 {% endif %} availability: > {{ states('sensor.althermasensors') not in ['0', 'unavailable', 'unknown', 'none'] }} # {% set pw = states('sensor.althermasensors_inverter_usage') | float(0) %} // ... |
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
| template:
- sensor:
- name: "Althermasensors COP"
unique_id: cop
unit_of_measurement: "COP"
state_class: measurement
state: >-
{% if is_state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode', 'Heating') and is_state_attr('sensor.althermasensors','Freeze Protection', 'OFF') %}
{% if states('sensor.althermasensors_thermostat') == 'OFF' %}
{% set cop = 0.0 | float(default=0) %}
{% elif states('sensor.althermasensors_thermostat') == 'ON' or states('sensor.althermasensors_inverter_usage') | float(0) > 90 %}
{% set t1 = states('sensor.althermasensors_water_leaving_temperature') | float(0) %}
{% set t2 = states('sensor.althermasensors_water_inlet_temperature') | float(0) %}
{% set f = states('sensor.althermasensors_flowpump') | float(0) %}
{% set pw = states('sensor.warmtepomp_power') | float(0) %}
{% set pwg = ((t1 - t2) * f) / 60 * 4184 | float(0) %}
{% set cop = pwg / pw | float(0) %}
{% endif %}
{% if cop != 0.0 %}
{{ cop | float(0) | round(1) }}
{% else %}
0.0
{% endif %}
{% else %}
0.0
{% endif %}
availability: >
{{ states('sensor.althermasensors') not in ['0', 'unavailable', 'unknown', 'none'] }} |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| - name: "COP with cooling" unique_id: cop_with_cooling unit_of_measurement: "COP" state_class: measurement state: >- {% if is_state_attr('sensor.mqtt_althermasensors','Operation Mode', 'Cooling') and is_state_attr('sensor.mqtt_althermasensors','Freeze Protection', 'OFF') %} {% if states('sensor.inverter_usage') | float(0) < 90 %} {% set cop = 0.0 | float(default=0) %} {% elif states('sensor.inverter_usage') | float(0) > 90 %} {% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float(0) %} {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float(0) %} {% set f = states('sensor.flowpump') | float(0) %} {% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float(0) %} {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float(0) %} {% set cop = pwg / pw | float(0) %} {% endif %} {{ cop | float(0) | round(1) }} {% else %} 0.0 {% endif %} availability: > {{ states('sensor.mqtt_althermasensors') not in ['0', 'unavailable', 'unknown', 'none'] }} |
[ Voor 5% gewijzigd door JeroendeGroot op 27-05-2026 12:49 ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| - name: "ESPAltherma - COP Total" unique_id: espaltherma_cop_total unit_of_measurement: "COP" state_class: measurement state: >- {% set inverter_usage = states('sensor.espaltherma_inverter_usage') | float(0) %} {% set flow_lmin = state_attr('sensor.althermasensors','Flow sensor (l/min)') | float(0) %} {% set leaving_temp = state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. before BUH (R1T)') | float(0) %} {% set inlet_temp = state_attr('sensor.althermasensors','Inlet water temp.(R4T)') | float(0) %} {% set inv_current = state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)') | float(0) %} {% set voltage = states('sensor.dsmr_reading_phase_voltage_l2') | float(0) %} {% set mode = state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode') %} {% set freeze = state_attr('sensor.althermasensors','Freeze Protection') %} {# --- Veiligheidschecks --- #} {% if inverter_usage < 90 or inv_current <= 0 or voltage <= 0 or flow_lmin <= 0 %} {{ 0.0 }} {% elif freeze == 'ON' %} {{ 0.0 }} {% else %} {# --- ΔT bepalen op basis van modus --- #} {% if mode == 'Heating' %} {% set deltaT = leaving_temp - inlet_temp %} {% elif mode == 'Cooling' %} {% set deltaT = inlet_temp - leaving_temp %} {% else %} {% set deltaT = 0 %} {% endif %} {# --- Negatieve of onrealistische ΔT blokkeren --- #} {% if deltaT <= 0 %} {{ 0.0 }} {% else %} {# --- Warmte-output (kW) --- #} {% set heat_kw = flow_lmin * 0.06 * 1.16 * deltaT %} {# --- Elektrisch vermogen (kW) --- #} {% set elec_kw = (inv_current * voltage) / 1000 %} {# --- COP berekenen --- #} {% if elec_kw > 0 %} {{ (heat_kw / elec_kw) | round(2) }} {% else %} {{ 0.0 }} {% endif %} {% endif %} {% endif %} availability: > {{ states('sensor.althermasensors') not in ['0', 'unavailable', 'unknown', 'none'] }} |
[ Voor 5% gewijzigd door FransHe op 09-06-2026 12:20 ]
Opgelost. Zaak van de spanning af gehaald en toen weer aangesloten. Waarschijnlijk gevolg van firmwareupdate via ESPHome.FransHe schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:18:
Na de update van de user interface naar 7.10 mis ik via ESPAltherma alle parameters except degene van de stick zelf. Ik gebruik default.h en dat heeft altijd goed gewerkt. Zijn de definities door Daikin veranderd zodat de stick ze niet meer kan uitlezen? Is er een manier op de communicatie met de daikin te testen?
[Afbeelding]
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
Ik heb hier geen ervaring mee, maar enkel een WiFi module zou in deze voldoende moeten zijn lijkt me? Die Madoka is niet noodzakelijk, omdat je alles via een stooklijn laat verlopen. Dan zou ik enkel een wifi module kopen, installeren en vervolgens kun je via de Daikin cloud o.a. die leaving watertemp. aanpassen. Kan zeker handig zijn, heb het zelf ook in m'n dashboard zitten (linksboven).SnarfB schreef op zondag 21 juni 2026 @ 15:23:
Echter mijn dochter heeft een Altherma zonder wifi moduul en Madoka, deze lees ik wel via EspAltherma in HA uit. Nu zou ik ook hier graag de leavingwater setpoint willen beïnvloeden, moet ik hiervoor ook een wifi module en Madoka plaatsen om dit te kunnen of is er een andere manier. Ze Daikin regelt nu op een stooklijn en wordt vrijgegeven aan de hand van een Honywell zoneregelaar van de vloerverwarming
12340Wp 🌞 - Daikin Altherma 3 8kW 🔥- Atlantic Calypso VM 150L💧- Tesla M3 LR 2019 🚗 - Peblar Business ⛽ - Zehnder WHR960
Ik dacht ook een Daikin zonder wifi te hebben, maar bleek dat dit een los (sd?) kaartje was die nog in het zakje bij de handleiding zatSnarfB schreef op zondag 21 juni 2026 @ 15:23:
Hallo ik heb zelf een Altherma 3 met Wifi moduul en Madoka thermostaat, en deze lees ik via Espaltherma uit. Tevens de Daikin ONECTA app in HA, hiermee kan ik leavingwater setpoint beïnvloeden van -10 naar +10 in HA.
Echter mijn dochter heeft een Altherma zonder wifi moduul en Madoka, deze lees ik wel via EspAltherma in HA uit. Nu zou ik ook hier graag de leavingwater setpoint willen beïnvloeden, moet ik hiervoor ook een wifi module en Madoka plaatsen om dit te kunnen of is er een andere manier. Ze Daikin regelt nu op een stooklijn en wordt vrijgegeven aan de hand van een Honywell zoneregelaar van de vloerverwarming
1
| Offline |
[ Voor 21% gewijzigd door GaMbiNo op 22-06-2026 09:49 ]
DuPont stekkertjes zijn fragiel, vooral omdat ze niet perfect passen op de pin headers die in de Altherma zitten.GaMbiNo schreef op maandag 22 juni 2026 @ 08:10:
Ik krijg sinds gisteravond ineens alleen nogcode:door op MQTT.
1 Offline
Geen waardes meer dus maar hij blijft wel continu Offline sturen. Iemand enig idee wat er aan de hand is? Ik heb de warmtepomp, en dus ook de M5Stack, al eens herstart.
Edit: heb de espaltherma even los gehad en weer aanstellingen en het werkt weer. Vage boel, maar hij doet het gelukkig weer.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
[ Voor 98% gewijzigd door reindeerw5m op 01-07-2026 14:01 ]