• Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Nu online

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
Omdat ik hier en daar nogal wat vragen krijg wat betreft mijn dashboard in Home Assistant en ik geen zin heb om alle topics te vervuilen lijkt het me handig om het allemaal op één centrale plek te houden.

Laten we voorop stellen: Ik ben niet de ontwikkelaar van ESPAltherma en heb er ook niets mee te maken.

Voor een goed begin: Toppe in "Home Assistant - Show je setup"

Wat heb ik nodig?

Ik deel de linkjes van een specifieke shop omdat die toevallig alles verkoopt en er zullen dus ongetwijfeld winkels zijn die goedkoper zijn
- M5Stack Plus
- Dupont Male-Female 50cm
- USB naar USB-C kabel
- Iets waarop Home Assistant kan draaien

En verder?

Lees de handleiding door van ESPAltherma goed door, in feite moet het je lukken om het via daar te installeren, mijn bestanden zijn puur als 'aanvulling' en zijn mijn werkende documente.

Ik mis wat pakketten in HA?

Kan kan:
- HACS
- ApexCharts
- Daikin Residential controller
- Mini graph card
- Layout card

Updates?

Ik ga zoveel mogelijk hier proberen te plaatsen maar ik heb niet de tijd om in den treure te gaan uitleggen wat er moet gebeuren. Ik zal alle benodigde informatie hier knippen-plakken en ga er vanuit dat als er iets niet helemaal duidelijk is je eerst Google gaat gebruiken

Ik zie een fout of heb een idee

Fouten in ESPAltherma zelf moet je bij hun melden, als er een fout zit in de code die hier gedeeld wordt dan kan je het hier melden.

Ik moedig andere gebruikers ook aan om code's aan te passen, te bewerken en/of ideeen in te brengen. Doe dat wel compleet, post dus niet alleen de screenshot maar post ook de code en visa-versa.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DuJHT3W6WuxBYm1kt0flau9CfjU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iubzHxL5Rzl57Wd3zjxZ6qDU.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fwHb0H-MM_0GUmQ2Ej5tt5YAR6k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ajJ5r976JcxLr8H7CeVzrNbg.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8eRh2BBclu7T7XSpSc1LlKCAk9A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CgPqGqKKNzzkKoJNKs5uB4q8.png?f=fotoalbum_large

Voor wie helemaal happy is met ESPAltherma: Geef de ontwikkelaar hier een biertje, of 2, of 4

[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 14-12-2022 14:04 ]

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Nu online

Toppe

Oké ✅

Topicstarter

Vernieuwde temperatuur kaart

De oude kaart gaf per 24 uur 11520 data punten weer. Tikkeltje veel van het goede en vaak ook helemaal niet nodig. Ik heb hem nu aangepast naar naar 5 minuten, dat zijn slechts 1152 data punten per 24 uur.

Tevens nu ook netjes een legenda met alle waardes er in ipv enkel de geselecteerde lijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jQXPT_FcmL7zG6_EhvGazSHSKT0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fgQxAfUsRvqPh8O6Ru9NmNzN.png?f=fotoalbum_large
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
type: custom:apexcharts-card
experimental:
  color_threshold: true
  brush: true
brush:
  selection_span: 24h
apex_config:
  chart:
    height: 250px
header:
  show: true
  title: Vloerverwarming temperatuur
  show_states: true
  colorize_states: true
series:
  - entity: sensor.water_inlet_temperature
    fill_raw: last
    stroke_width: 1
    group_by:
      func: max
      duration: 5min
    show:
      in_brush: true
    name: Retour
    color: blue
  - entity: sensor.water_leaving_temperature
    fill_raw: last
    stroke_width: 1
    group_by:
      func: max
      duration: 5min
    show:
      in_brush: true
    color: red
    name: Uitgaand
  - entity: sensor.leaving_water_setpoint
    fill_raw: last
    stroke_width: 1
    group_by:
      func: max
      duration: 5min
    show:
      in_brush: true
    color: purple
    name: Stooklijn
  - entity: sensor.t
    fill_raw: last
    stroke_width: 1
    group_by:
      func: max
      duration: 5min
    show:
      in_brush: true
    color: orange
    name: Delta


Succes!

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 04-11 09:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zPbxaYV0UuAqTzZKuVeHCbLgoEg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UABzKGkjke6lb2W9yMtEczlw.jpg?f=fotoalbum_large

Hoe maak je zo een ding open en moet hij uit;

  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 04-11 09:22
Querying register 0x... Time out check connection
Is de fout

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sEKCqsfbXStd1UvTnw6t3ZQ48b4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kBTlhq94sl4v8TH1hVzriKwr.png?f=fotoalbum_large

precies nog niet exact wat het moet zijn :P

[ Voor 76% gewijzigd door blinded op 14-12-2022 17:44 ]


  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 04-11 09:22
Toppe schreef op woensdag 14 december 2022 @ 17:46:
[...]


Heb je RX op TX en TX op RX?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/icFtTuhH198KA8Km3jdrz3d-kc4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SN5oALG3YYD66xyIeulQdjxR.jpg?f=fotoalbum_large
Lijkt mij wel te kloppen

  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 02-11 22:56

edautz

Meten is weten.

Goed dat hier een apart topic voor gestart is.

Momenteel mijn WP dashboard:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ps2v8hOP36Uso4ne16N0QX9Ywuc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6CjvQlpyw9dq1SHIoTqiBx3x.png?f=fotoalbum_large

Daar het deze week flink koud is nog met de WP parameters aan het experimenteren om het verbruik omlaag te krijgen.

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 04-11 09:22
Invalid config for [sensor]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 13).

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:

# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate

automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
template:
sensor:
      - name: "Dampleidingtemperatuur"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge pipe temp.') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Operation mode"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode') }}"
      - name: "I/O Mode"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','I/U operation mode') }}"
      - name: "Current mode"
        state: "{% if is_state('sensor.espaltherma_thermostaat_aan_uit', 'ON') %} {{ state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode') }} {% else %} Uit {% endif %}"
      - name: "Booster thermal protection"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermal protector (Q1L) BUH') }}"
      - name: "Back-up thermal protection"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermal protector BSH') }}"
      - name: "Watertanktemperature"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW tank temp. (R5T)') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Flowpump"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Flow sensor (l/min)') }}"
        unit_of_measurement: "l/min"
        state_class: measurement
      - name: "Water flow switch"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water flow switch') }}"
      - name: "Water pump operation"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water pump operation') }}"
      - name: "Water pump level (original)"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water pump signal (0:max-100:stop)') }}"
        unit_of_measurement: "%"
        state_class: measurement
      - name: "Water pump level"
        state: "{{ 100 - state_attr('sensor.althermasensors','Water pump signal (0:max-100:stop)') }}"
        unit_of_measurement: "%"
        state_class: measurement
      - name: "Reheat"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Reheat ON/OFF') }}"
      - name: "Circulation pump"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Circulation pump operation') }}"
      - name: "Delta T Heating"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Target delta T heating') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Delta T Cooling"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Target delta T cooling') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Outdoor temperature"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Outdoor air temp.(R1T)') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Thermostat"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermostat ON/OFF') }}"
      - name: "Defrost operation"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Defrost Operation') }}"
      - name: "Back-up heater"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','BUH Step1') }}"
      - name: "Watertank setpoint"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW setpoint') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Room temperature setpoint"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','RT setpoint') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Water leaving temperature"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. before BUH (R1T)') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Water inlet temperature"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Inlet water temp.(R4T)') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Heat exchanger temperature"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Heat exchanger mid-temp.') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Refrigerator liquid temperature"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Refrig. Temp. liquid side (R3T)') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Water pressure"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water pressure') }}"
        unit_of_measurement: "bar"
        state_class: measurement
      - name: "Leaving water setpoint"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','LW setpoint (main)') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Roomtemperature"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Indoor ambient temp. (R1T)') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name: "Inverter current"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)') }}"
        unit_of_measurement: "A"
        state_class: measurement
      - name: "Inverter frequency"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV frequency (rps)') }}"
        unit_of_measurement: "rps"
        state_class: measurement
      - name: "Voltage"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Voltage (N-phase) (V)') }}"
        unit_of_measurement: "V"
        state_class: measurement
      - name: "Inverter usage"
        state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{ (states('sensor.inverter_current')|float * 230 | float) }} {% else %} 0 {% endif %}"
        unit_of_measurement: "W"
        state_class: measurement
      - name: "Heat yield"
        state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{ (states('sensor.inverter_usage')|float * states('sensor.cop')| float)|round|int }} {% else %} 0 {% endif %}"
        unit_of_measurement: "W"
        state_class: measurement
     
      - name : "Low noise control"
        state: "{{ stae_attr('sensor.althermasensors', 'Low noise control') }}"
        state_class: measurement
      - name : "Suction pipe temperature"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Suction pipe temp.') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
      - name : "Inverter current secondary"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'INV secondary current (A)') }}"
        unit_of_measurement: "A"
        state_class: measurement
      - name : "Druk sensor"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Pressure sensor') }}"
        state_class: measurement
      - name : "STD Compressor 1"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'STD Compressor 1') }}"
        state_class: measurement 
      - name : "Vries beveiliging"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Freeze Protection') }}"
        state_class: measurement 
      - name : "Stille modus"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Silent Mode') }}"
        state_class: measurement 

      - name: "ESPAltherma last update"
        state: "{{ as_timestamp(states.sensor.althermasensors.last_updated) | timestamp_custom('%H:%M:%S',True) }}"
      - name: "Working COP"
        unit_of_measurement: "COP"
        state_class: measurement
        state: >-
          {% if states('sensor.thermostat') == 'OFF'  %}
          {% set cop = 0.0 | float %} 
          {% elif states('sensor.thermostat') == 'ON' 
            or states('sensor.inverter_usage') |float >90 %}
          {% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %}
          {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %}
          {% set f = states('sensor.flowpump') | float %}
          {% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %}
          {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %}
          {% set cop = pwg / pw | float  %}
            {% endif %}
          {% if cop != 0.0 %}
          {{ cop | float | round(1) }}
            {% else %}
          {% endif %}

      - name: "∆T"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
        state: >-
          {{ (states('sensor.water_leaving_temperature')|float - states('sensor.water_inlet_temperature') | float)|round(1) }}



en vraag 2,
kan ik hier dus een dashboard toevoegen voor enkel de WP?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Y0pcu3siF76mb_LRWjUOrwgYAs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2nvLvDJaVdwK231IObiJgLRo.png?f=fotoalbum_large

  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 04-11 09:22
We komen ergens!
UIteraad nog wat dingen aanpassen aangezien ik helemaal geen vloerverwarming heb etc, maar komt in orde!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lYQFkarAdrNWlLAw-bx2g_fkMXI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UzHUWZfSIihbuV5hF6dMbEmo.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door blinded op 16-12-2022 16:51 ]


  • Driek
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 19:52
@Toppe
Klopt het dat de COP berekniong stopt als de warmtepomp niks te doen heeft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pz4WDRxRGaeADSTGbMHmpibHGl0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6qiOWJbi0iAsYTyjk7LK25du.png?f=fotoalbum_large
Zie het plaatje, na 1:44 stopt de grafiek, en is de operation mode ook fan only.

Tweede vraag, wat is het verschil tussen de oranje COP en de blauwe COP in het plaatje?

Tijd van werken, tijd van rusten


  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Nu online

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
Driek schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 19:28:
[...]

dank je, ik zal eens naar de kleurtjes kijken.

Andere vraagje, om het totaal verbruik van mijn warmtepomp te kunnen zien moet ik deze 2 als inout gebruiken toch:
INV primary current (A): 0
INV secondary current (A): 0

De eerste wordt ook gebruikt voor de COP, maar dan alleen als de warmtepomp op ON staat, als ik de code goed lees.
Maar voor echt gebruik moet ik dus gewoon beide optellen. (na omzetten naar Wat, en dan via Riemann naar kWh)

Nog een vraagje wat is de heat yield precies?
Via die Riemann is absoluut niet betrouwbaar:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KDIevPXlIYhW5QB2xUNPy-5PVPI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sIqmzNWmmKq7hpe493JFSFQa.png?f=fotoalbum_large

En zo te zien is de secondary usage enkel de BUH.

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


  • BanRay
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 02-11 11:11
De stick hangt buiten de kast en ik zie in de Deco app dat de stick via 2.4 GHz verbonden is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E6fxbU2S1MCNZfX40Y6owc8hiz4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Um3an165bwHtiFoo0b5k1AoY.png?f=fotoalbum_large

Ik had dit patroon:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fJ2yhm6Nx1d3Fye2Lo7iMn8oMIM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8BrVJ1KVoTGZnQ7GHaQPLedr.png?f=fotoalbum_large

Toen ik in de Deco zat, zag ik dat er een firmware update klaar stond. Na reboot van de Deco set lijkt de connectie stabiel te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/or4rKOTbFZDCBAHHTUD2rS5O8ns=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6EX5qAq41YNQNGsBrv9Ivbz8.png?f=user_large

Zo'n aaneengesloten stuk (zie rechterkant staafdiagram) heb ik volgens mij niet eerder gehad, haha. Nu al ruim 40 minuten achter elkaar connected 8) . Even in de gaten houden, maar het ziet er nu goed uit.

Iets anders, sensor.espaltherma_last_update loopt een uur achter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BZOYTIfY1J170bhcOrW42q6DR8s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lRLBJ4XMCR50p1eOtV4s0DZ6.png?f=user_large

Niet heel erg, maar kan ik dat simpel fixen?

  • BanRay
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 02-11 11:11
En dit (de tekst ON) had ik (behalve op screenshots van anderen) zeker nog nooit gezien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/phwVfFcnhjxatmeVeHQgmuVu_eo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3jT2SwQKrVsRJEn98BpedxVS.png?f=user_large

  • BanRay
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 02-11 11:11
Dan heb ik nog 1 onbeschikbare entiteit, water_tank_afgeleide:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7CWK0_yKg0Kn4r_Z3lcbQZPgqZY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RbE5ke6pyIMBQj2WgUnDBiBI.png?f=user_large

Heeft iemand daar de bijbehorende yaml van?

En over die Desinfectie gesproken die erboven staat: heeft steeds (?) de waarde Unknown. Kan daar de op de WP ingestelde waarde getoond worden? De bijbehorende yaml kijkt naar wat tijdstippen op de dag?!

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Nu online

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
BanRay schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 09:14:
[...]


En dan? Een "Derivative sensor"? Iets anders? En hoe in te stellen?
Alleen even de juiste naam mee geven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0v2YU6RRY0V94BnD3UV5Mh1eVk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nXk6KcOWl5U8MTO3XH4O0DAk.png?f=fotoalbum_large

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


  • BanRay
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 02-11 11:11
@Toppe Thx!

Ik heb de afgeleide sensor toegevoegd. In de helper gebeurt niet veel (geen berekening of zo), het lijkt een "kopie" te zijn van sensor watertanktemperature. Deze sensor staat 2 plekken hoger op het dashboard. Waarom zie ik dan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uzlAGK_aRoOk6rRR5kcf1Ufx3QQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lI055PwRFExXtzHlSC6hGrhS.png?f=user_large

Ik zou dezelfde waarde verwachten bij de afgeleide. En dan vraag ik me (nog steeds) af wat de afgeleide toevoegt aan het dashboard.

  • rterhofte
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 26-10 15:42
Toppe schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 21:11:
[...]


Van github, dat is ESPAltherma zelf :D
Ik zie die folder nergens staan :-(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dmi2bW059OpRMnKZsq3jas62l2E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WmJlShC4SGfqPqZdTZAKZ6Id.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door rterhofte op 17-12-2022 21:31 ]


  • rterhofte
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 26-10 15:42
blinded schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:01:
[...]

Op GitHub gewoon de zip gedownload en uitgepakt.

Download ZIP
https://github.com/raomin...chive/refs/heads/main.zip


In vscode platform Io geïnstalleerd en dan kan je de hele folder gewoon openen.
Of wat bedoel je juist?
stapje voor stapje kom ik steeds verder, ik heb alles in de code aangepast en wil het nu uploaden naar de m5stickc. maar krijg de volgende error, Ik heb de stick met usb kabel verbonden met de laptop.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q8TFNie_cq-Was-u7v9-oaT-B5k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2PSt5B0GXabZEDnn62RfRmgh.png?f=fotoalbum_large

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Nu online

Toppe

Oké ✅

Topicstarter

Defrost counter

Zelf te lui om bij te houden hoevaak hij in een defrost programma schiet? Maak een helper:
Afbeeldingslocatie: https://my.home-assistant.io/badges/helpers.svg
met als type "Counter" of "Teller"

Maak daarna een automation: Afbeeldingslocatie: https://my.home-assistant.io/badges/automations.svg

Gebruik deze code. Mijn helper heet gewoon "defrost"
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
alias: "Warmtepomp: Defrost counter"
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.defrost_operation
    to: "ON"
condition: []
action:
  - service: counter.increment
    data: {}
    target:
      entity_id: counter.defrost
mode: single


En maak nog een automation die elke nacht de teller weer op 0 zet:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
alias: Nacht reset
description: Reset 's nachts alle sensoren naar hun standaard waarde.
trigger:
  - platform: time
    at: "00:00:10"
condition: []
action:
  - service: counter.reset
    data: {}
    target:
      entity_id:
        - counter.defrost
mode: single

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


  • blinded
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 04-11 09:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5jB37u61kj7U7dl2puow3v8zXxw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9TmwkItxkFzRE6Dqtt4LHM3g.png?f=fotoalbum_large

dat gemiddelde is niet zo goed precies? hoe werkt dit juist :D?

  • BanRay
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 02-11 11:11
Toppe schreef op zondag 18 december 2022 @ 16:26:
[...]


Wat bedoel je? Denk je dat je gemiddelde niet klopt?
Ik kan die grafiek ook niet helemaal duiden. Vooral die enorme uitschieters naar beneden (-303,6??), maar ook enkele naar boven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5co_2gCUCVScL0WWOe4veR3Lvs0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t7V88dsBgunWAO1Yfmf8S0Ft.jpg?f=fotoalbum_large

  • Onk_the_Monk
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 03-10 20:25
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-MPHi0LjbPBWz6jUkP4c1gc23vo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F1ZWWcNZOem7xYR7RCPkXm6H.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_WSNFEXXArjmv-2dqsQCLJV8ctU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/40kaDsi9sOEOoXwxgeT2ODCF.jpg?f=fotoalbum_large

Connector bijna klaar. Nog kabels op solderen en aan elkaar lijmen. Zal geen schoonheidsprijzen winnen maar de connector zit wel al direct veel steviger dan enkele losse dupont kabels.

  • Onk_the_Monk
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 03-10 20:25
Hier de link naar de 3D tekeningen daarmee kunnen jullie hem zelf printen.
https://drive.google.com/...BhP1QS8BoAQoG?usp=sharing

Ben niet 100% tevreden maar goed genoeg voor wat het moet dienen. Ik heb bijvoorbeeld geprobeerd om met een klik systeem te werken voor de twee delen maar daarvoor is de connector te klein. Ik zou een kleinere printkop kunnen monteren dan krijg ik dat misschien wel klaar maar dat is teveel moeite voor deze connector. Ik heb de twee delen dan maar aan elkaar gelijmd, na solderen en monteren. Voor de connector pinnen heb ik dupont male/male verbinding stukjes gebruikt.

De verbinding is nu veel steviger, ik heb niet meer het gevoel dat er elk moment een kabel kan los komen als ik de esp vast neem. Ik heb ze nu allemaal geplaatst maar je zou enkel de pinnen kunnen plaatsen die je nodig voor ESPAltherema.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qPCWPRdz6cwSG6vaWDDNP2th91M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DorjjtbnByMVDnzOv3wORoBy.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Onk_the_Monk op 20-12-2022 23:57 ]


  • rterhofte
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 26-10 15:42
kan iemand mij uitleggen hoe ik de gegevens van de wp die als attributes worden weergegeven bij altermasensors kan veranderen in sensors of identities, zodat ik ze kan zien in de kaarten ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xKXciqfG_J1k-a9MVlNVDNFxGPY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ruCOtqr61BbD6jn0XlMgnu2J.png?f=user_large

Heb het voorelkaar 😀

Alvast een goede jaarwisseling allemaal !!

[ Voor 44% gewijzigd door rterhofte op 31-12-2022 11:59 ]


  • rterhofte
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 26-10 15:42
Na alles mooi draaiend te hebben gehad dacht ik ik stel buitenhuis bediening in i.v.m. komende vakantie.
Helaas is alles mis gegaan en kon ik vandaag met een schone lei beginnen.
Nu draait bijna alles weer, alleen kan ik niet inloggen bij de daikin altherma integratie.
heb het met het ip adres geprobeerd van de binnen unit en met me log in van de daikin app op de telefoon maar krijg steeds de melding: "unable to connect"
wat gaat hier fout ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ne1xaY8W30RzvTK8E8F5DJGsJjo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JPsyEc8UwSTipZlrFBtTg80y.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door rterhofte op 07-01-2023 19:25 ]


  • Roekeloos
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 03:32
edautz schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:37:
[...]


Stooklijn verwarmingoffset met de LAN adapter aanpassen? Dat heb ik nog niet gevonden. Hoe doe je dat?
Kan in de app en ik doe het via de api in Homeassistant:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-MM8BjTVelixiigm_QgDnvtHtIY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1waE5BcUaa37kNFTuMqsvICF.jpg?f=fotoalbum_large

  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 02-11 22:56

edautz

Meten is weten.

Roekeloos schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 23:44:
[...]


Kan in de app en ik doe het via de api in Homeassistant:

[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L1QcqdtedM5e9232_HMJR1z2ZoA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/df7ZgAs4x1DcSFDqUQuyLusM.jpg?f=fotoalbum_large

Blijkbaar heb jij een andere app en andere WiFi adapter. Ik heb de ONECTA app en hier kan ik deze optie niet vinden.

Verder heb ik een BRP069A78 lan adapter. Bij de HA Daikin integratie zie ik deze optie ook niet.

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • edautz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 02-11 22:56

edautz

Meten is weten.

WillumC schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 22:15:
[...]


Helaas staat deze er bij mij niet bij.
Heb alleen Altherma Tank en Altherma Boost hier in staan.
Vind ik opzich wel vreemd, want in de Onecta app staat deze er wel gewoon in en kan ik hiermee + en - mee instellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OgIb5HN44EsGy4ffuffHsnSVZrk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/js2lEuNjVfpq5kAgpSV2QhxR.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb geen warm water, maar alleen verwarming.

Als ik bij settings kijk, zie ik de thermostaat onder controls staan. Zie foto. Een aantal sensors en controls zijn mogelijk gedisabled. Zijn wel aan te zetten. Dit is zie je vaak bij HA integraties. Ik weet niet meer of de thermostaat standaard gedisabled was. Bij entities van de intergratie kun je zien welke gedisabled zijn.

[ Voor 12% gewijzigd door edautz op 15-01-2023 00:18 ]

En er lekker warmpjes bij zitten.


  • Peanudt
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Naar welke variabelen moet je kijken om te zien of je systeem aan het pendelen is?

Zegt inverter usage iets over pendelgedrag?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kvxzVM1eXsCMYhO6Te6VADYXUOE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JItRPAyFL8fCxkCOIh3xSGEo.jpg?f=fotoalbum_large

De grote cyclussen lijkt me door defrosten, zelfde patroon zie je in temperatuur grafiek (zie onder). De kleine spikes snap ik niet helemaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ntgBK-N1ARHr_nZ5SA6ccRaupMw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wgHQotRP8dLrujLdQkrBDdme.jpg?f=fotoalbum_large

  • kepler
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:57
Ok, ik heb een eerste opzet gemaakt voor een mobiele view. Zoals altijd is het een Work In Progress, en het kan altijd beter :P

De eerste/bovenste card is 'dynamisch'. Die laat de status zien van de warmtepomp en bijbehorende parameters/sensoren die dan geldig en nuttig zijn. Uiteraard aan te passen naar eigen inzicht, maar dit zijn de settings waar ik het meeste naar kijk. Wat nog wel mist is de combinatie warm water opwarmen en vloerverwarming aan, dat gebeurt ook wel eens tegelijk. De koeling modus voeg ik toe zodra het zomer wordt :P Het is vooral bedoelt om snel even de status te zien van de WP en de belangrijkste grafieken/sensoren/settings.

Paar screenshots (het is 1 column):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DWauQOz7bpbguJHNQaS5oRP1NGA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WCLNsvnO32XEtKNRSCC3i8v0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9MeryelOkHBpT6KacdSCKZOIdIw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iJHHND23kfV48aNe1od4bccn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j-nKbgNqZJ7NBSwWSh0jjrX31HU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5h4iYkrc6qyBLLSd0RP3a7I9.jpg?f=fotoalbum_tile



code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
  - theme: Backend-selected
    title: Test3
    path: test3
    badges: []
    cards:
      - type: conditional
        conditions:
          - entity: sensor.defrost_operation
            state: 'ON'
        card:
          type: entities
          entities:
            - type: section
              label: Defrost modus
          title: 'Status Warmtepomp:'
      - type: conditional
        conditions:
          - entity: sensor.thermostat
            state: 'OFF'
          - entity: sensor.defrost_operation
            state: 'OFF'
        card:
          type: entities
          entities:
            - type: section
              label: Warmtepomp niet actief
          title: 'Status Warmtepomp:'
      - type: conditional
        conditions:
          - entity: sensor.i_o_mode
            state: DHW
          - entity: sensor.defrost_operation
            state: 'OFF'
          - entity: sensor.thermostat
            state: 'ON'
        card:
          type: entities
          entities:
            - type: section
              label: Warm water opwarmen
            - entity: sensor.watertanktemperature
            - entity: sensor.watertank_setpoint
            - entity: sensor.working_cop
            - entity: sensor.water_tank_afgeleide
            - entity: sensor.back_up_heater
            - entity: sensor.altherma_daily_heat_tank_energy_consumption
              name: Warm water dag verbruik
          show_header_toggle: false
          title: 'Status Warmtepomp:'
      - type: conditional
        conditions:
          - entity: sensor.i_o_mode
            state: Heating
          - entity: sensor.defrost_operation
            state: 'OFF'
        card:
          type: entities
          entities:
            - type: section
              label: Huis verwarmen
            - entity: sensor.room_temperature_setpoint
            - entity: sensor.roomtemperature
            - entity: sensor.working_cop
            - entity: sensor.water_leaving_temperature
            - entity: sensor.leaving_water_setpoint
            - entity: sensor.back_up_heater
            - entity: sensor.thermostat
            - entity: sensor.altherma_daily_heat_energy_consumption
              name: Verwarming dag verbruik
          title: 'Status Warmtepomp:'
      - type: grid
        square: false
        columns: 1
        cards:
          - type: entities
            entities:
              - switch.altherma_tank
              - switch.altherma_boost
            show_header_toggle: false
            title: Schakelaars
          - type: thermostat
            entity: climate.altherma
      - type: entities
        entities:
          - entity: sensor.thermostat
          - entity: sensor.working_cop
          - entity: sensor.watertanktemperature
          - entity: sensor.room_temperature_setpoint
          - entity: sensor.roomtemperature
          - entity: sensor.altherma_daily_heat_energy_consumption
            name: 'Verwarming dag verbruik '
          - entity: sensor.altherma_daily_heat_tank_energy_consumption
            name: 'Warm water dag verbruik '
        title: Summary
        show_header_toggle: false
      - type: custom:mini-graph-card
        entities:
          - entity: sensor.cop
            name: Gemiddelde CoP per dag
        hours_to_show: 168
        hour24: true
        aggregate_func: avg
        group_by: date
        smoothing: false
        show:
          graph: bar
          labels: true
          state: true
          extrema: false
          show_state: true
        color_thresholds:
          - value: 1
            color: '#f39c12'
        icon: mdi:speedometer
        unit: CoP
        state_map:
          - value: unknown
            label: 0,0
      - type: custom:apexcharts-card
        experimental:
          color_threshold: true
        apex_config:
          chart:
            height: 250px
        header:
          show: true
          title: Tank temperatuur
          show_states: true
          colorize_states: true
        series:
          - entity: sensor.watertanktemperature
            fill_raw: last
            stroke_width: 1
            color_threshold:
              - value: 50
                color: '#03a034'
              - value: 45
                color: '#ff9900'
              - value: 40
                color: '#cc2900'
              - value: 30
                color: purple
      - type: custom:apexcharts-card
        experimental:
          color_threshold: true
        apex_config:
          chart:
            height: 250px
        header:
          show: true
          title: Uitgaande temperatuur
          show_states: true
          colorize_states: true
        series:
          - entity: sensor.water_leaving_temperature
            fill_raw: last
            stroke_width: 1
            color_threshold:
              - value: 50
                color: '#03a034'
              - value: 45
                color: '#ff9900'
              - value: 40
                color: '#cc2900'
              - value: 30
                color: purple
      - type: custom:apexcharts-card
        experimental:
          color_threshold: true
        apex_config:
          chart:
            height: 250px
        header:
          show: true
          title: COP
          show_states: true
          colorize_states: true
        series:
          - entity: sensor.cop
            fill_raw: last
            stroke_width: 1
            color_threshold:
              - value: 50
                color: '#03a034'
              - value: 45
                color: '#ff9900'
              - value: 40
                color: '#cc2900'
              - value: 30
                color: purple
      - type: entities
        entities:
          - entity: sensor.altherma_daily_heat_energy_consumption
            name: Verwarming dag verbruik
          - entity: sensor.altherma_weekly_heat_energy_consumption
            name: 'Verwarming werk verbruik '
          - entity: sensor.altherma_daily_cool_energy_consumption
            name: Koeling dag verbruik
          - entity: sensor.altherma_weekly_cool_energy_consumption
            name: 'Koeling week verbruik '
          - entity: sensor.altherma_daily_heat_tank_energy_consumption
            name: 'Warm water dag verbruik '
          - entity: sensor.altherma_weekly_heat_tank_energy_consumption
            name: 'Warm water week verbruik '
          - entity: sensor.heat_yield
            icon: mdi:lightning-bolt
          - entity: sensor.inverter_usage
            icon: mdi:heating-coil
        title: Energie data
      - type: entities
        entities:
          - entity: sensor.thermostat
          - entity: sensor.defrost_operation
          - entity: sensor.back_up_heater
        show_header_toggle: false
        title: Status Warmtepomp
      - type: entities
        entities:
          - entity: sensor.flowpump
          - entity: sensor.outdoor_temperature
          - entity: sensor.roomtemperature
          - entity: sensor.watertanktemperature
          - entity: sensor.dampleidingtemperatuur
          - entity: sensor.t
          - entity: sensor.water_leaving_temperature
          - entity: sensor.water_inlet_temperature
        title: 'Sensoren Warmtepomp '
      - type: entities
        entities:
          - entity: sensor.room_temperature_setpoint
            name: 'Kamertemperatuur setpoint '
          - entity: sensor.watertank_setpoint
          - entity: sensor.leaving_water_setpoint
            name: Stooklijn
        title: Settings

  • bluemoon
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 26-10 19:12
Probleem gevonden
Het heeft even geduurd, maar ik ben een grote stap verder. De hint vond ik hier https://www.home-assistant.io/integrations/template/. Kennelijk bestaat er een "legacy" configuratie (https://www.home-assistan...nsor-configuration-format). Geen idee nog waarom die mij mij niet werkt, maar ik heb nu in elk geval een werkende config :)

Hieronder de werkende configuration.yaml:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:

# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes

# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate

template:
  - sensor:
      - name: "Outdoor air temperature"
        unit_of_measurement: "°C"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Outdoor air temp.(R1T)') }}"
        state_class: measurement
      - name: "Watertanktemperature"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW tank temp. (R5T)') }}"
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement

automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
originele post
Ik ben afgelopen twee dagen aan het knutselen geslagen om mijn Daikin WP te koppelen met HA en volgens mij ben ik heel dicht bij. Ik loop echter vast op de configuratie van de losse sensors.

Het topic probleem met yaml files is al vaker te sprake gekomen in dit forum. Helaas kom ik er nog steeds niet uit. Wie heeft de gouden tip voor mij?

Dit is het geval. Alles lijkt prima te werken, van de M5, MQTT en ik zie zinvolle waardes in sensor.althermasensors. Maar als ik er in configuration.yaml losse sensors van wil maken gaat het mis.

Bijgaand wat screenshots:

Deze eerst laat zien dat de template er goed uit ziet volgens HA. Ik zie zelfs de actuele waardes rechts

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JH-cCUGCdcsobTgwf4ZmtWegDhc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/R57hceXI6f2qZMj0JNoar36N.png?f=fotoalbum_large

Vervolgens heb ik dit dan in configuration.yaml geplaatst

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TJIsgnXjKn1UUenpMS0y4pplfjQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tT9ip8VtyqevLP8G9KrltYR4.png?f=fotoalbum_large

Maar als ik vervolgens de configuratie laat testen dan krijg ik deze melding die ik ook al vaker heb gezien in dit forum, maar ik heb werkelijk geen idee meer wat ik verkeerd doe

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fcPirPZ3EWJOstbsz0VPPjDZoSk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U4DNp5g1PPYqsqsIed22hS4h.png?f=fotoalbum_large

En hieronder tenloste de configuration.yaml
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:

# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes

# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate

# RM 20230219
sensor:
  platform: template
  sensors:
    - name: Operation mode
      state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode') }}"
    - name: Watertanktemperature
      state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW tank temp. (R5T)') }}"
      unit_of_measurement: °C
      state_class: measurement"

automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml

[ Voor 18% gewijzigd door bluemoon op 19-02-2023 21:59 . Reden: oplossing gevonden ]


  • nodri2000
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 04-11 13:24
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oXX-N1WiHt6ThrtVHNAIrp6Tx7U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6NNpTyhSGFgGh88sqjcVxFS7.png?f=fotoalbum_large

@bd-casemod hebben ze de unit zo dicht bij de muur gehangen dan?? Blijkbaar moeten ze er voor installatie ook bij kunnen om eea aan te sluiten.

[ Voor 18% gewijzigd door nodri2000 op 09-03-2023 08:27 ]

Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined


  • FransHe
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 03-11 15:54
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cojZgrbqUSSnR3fvIpn_KpilK-o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PNUgO22CVovEKXOSnZvvgbWM.png?f=fotoalbum_large

Mijn eigen sneeuwkanon.

  • nodri2000
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 04-11 13:24
bd-casemod schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 09:54:
[...]


Ze hebben de kabels op voorhand al gemonteerd en daarna pas de wp opgehangen, er is daar namelijk weinig ruimte beschikbaar

De WP hangt 16cm vanaf de muur dus dat wordt aardig krap 8)7
Dan de installateur vragen om het op te lossen. Het staat duidelijk in de montagehandleiding en hier kun je later ook wel problemen mee krijgen ivm onderhoud etc.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rmDq5WQpCQsQXKA2PjjiEQuWf2U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/C6PnD4HEPjyFkx5v8P97SMQ1.png?f=user_large

Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined


  • Sebastiaanhubar
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 06-04-2023
Gaaf deze integratie om de WP in HA te kunnen volgen. Dank aan de bouwers hiervan! _/-\o_

Na wat avondjes knutselen en puzzelen werkt het al redelijk. Maar ik loop denk ik hier en daar toch nog tegen wat missende/ontbrekende code aan.
De code voor configurations.yaml, de kaart en de aan te zetten output via de m5 stick heb ik uit dit forum geplukt. Toch is in de kaart te zien dat er hier en daar wat ontbreekt.

Wie kan mij op het goede spoor zetten?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t7-QdEoEFtsthtYAYh1a2XWozjg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eeLhfURATuV1NL8Azf0DHb97.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yd4GY1m2kJKEtnxjQNl45PCV1Dc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z3cm2rXBblWSspFhEE4IbzMV.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Impstoker
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 04-11 08:52
Iemand een tip welk relais ik kan gebruiken met de M5Stack Plus?
Ik wil de Altherma SG1 en SG2 contacten kunnen regelen.

Volgens mij moet dat wel werken met zo'n relay:
https://docs.m5stack.com/en/unit/relay

Het is mij alleen nog niet helemaal duidelijk hoe ik het moet aansluiten. Iemand?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EDJwqNaH4YopPQcXKfiykkXwIMI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bZDonXs1SZ5p7y6FnXLpsTsB.png?f=fotoalbum_large

  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 23:16

AndereKoekoek

Ping! Pong?

Heb een M5StickC Plus geïnstalleerd met espaltherma. Alles ging eigenlijk wel soepel moet ik zeggen.

Alleen als ik de m5stick aan de connector hang dan krijg ik geen stroom. Heb een 10-draads Dupont kabeltje en al verschillende geprobeerd om stroom te krijgen, maar het scherm etc gaat niet aan.

Als ik vervolgens een usb-lader aansluit dan gaat het schermpje aan, maar krijg steeds:

Timeout... Check connection..


Online gezien dat het aan de kabel kan liggen, dus ook hier verschillende kabeltjes geprobeerd voor de tx/ex. Maar geen succes tot op heden.

Iemand een advies?


P.s. heb de Espaltherma geüpload via Visual Studio/platform io. Daar onder de node m5stickcplus via upload espAltherma op de stick gezet.
Vanmorgen voor de 2e keer gedaan zelfs. Om te kijken of dat een oplossing was.


Iemand nog ideeën?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QWt1lQCyAWMRqBz1NPsCDqSIEKc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A4yKsabGofI19X6tCimTZpeL.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door AndereKoekoek op 19-05-2023 16:58 ]


  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 23:16

AndereKoekoek

Ping! Pong?

Ben een stukje verder:

Op het moment dat ik de 5v kabel in de connector van de warmtepomp prik dan schakelt de warmtepomp zichzelf in een soort van pauze stand.
Op het beeldscherm komt het splash screen te staan met o.a. firmware versie(1.7).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tsgip5yvagzoib2X2qz2RkJbQyc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/754fjG1wRJCE9Au3GkrCcL1z.jpg?f=fotoalbum_large

Haal ik de 5v los dan komt er data binnen in Hass als ik een usb kabel erop aansluit.

Zie in de console nog wel een aantal foutmeldingen met
[wire.cpp:513] request from(): i2cRead returned error 263
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_q8Mz92zDGOwMe3JIPSWEKFfajY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nUcIu4cpxvloqLwZsWMFPZbo.jpg?f=fotoalbum_large


Maar mijn main issue is dus dat de warmtepomp uit de operationele stand gaat als ik de 5v aansluit. M5stick aangesloten op de usb aansluiting van de kap en dan krijg ik een alarmbel en een rood lampje dat er een onbekende usb apparaat is aangesloten. Lijkt me dat ze dat uit de log kunnen halen in het geval van garantie.

Dus moet waarschijnlijk toch met een extern usb adapter gaan werken.

Mijn binnenunit is trouwens de ehvx08s23dj6v

[ Voor 14% gewijzigd door AndereKoekoek op 23-05-2023 12:42 ]


  • Roekeloos
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 03:32
madde2901 schreef op maandag 17 juli 2023 @ 16:51:
Heb inderdaad de Mosquitto Broker draaien. Ik denk dat er geen MQTT meldingen binnen komen, omdat de ESP32 nog niet gekoppeld is aan de warmtepomp zelf. Maar zou je niet al de warmtepomp sensoren moeten zien in HA, zonder values?
Ook dan zou je een "altherma" topic moeten zien met een status/foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AbovT485hpr5O5jQtR3rAzqfPnM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/p60qMUcDgzjUVB8X62ca4sKO.png?f=user_large

Als dat er niet is, gaat de koppeling naar de MQTT server niet goed. Je moet dan echt gaan debuggen op de ESP32 (of trial & error).

Edit: Je kunt bovenstaande checken met bijvoorbeeld de MQTT Explorer add-on, maar er zijn bijvoorbeeld ook browser plugins van.

[ Voor 12% gewijzigd door Roekeloos op 17-07-2023 17:06 ]


  • haakjesluiten
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 04-11 16:44
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vzxljoo8eeQksZJyYevmubAg8uY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yFesr2gumyj5RMstJhZ7SXzJ.png?f=fotoalbum_large

Dit is de cop van een legionella run naar 60 graden, dat lijkt mij wat ambitieus aangezien 53->60 op de buh gaat en dus cop 1 moet zijn.

Klopt mijn cop berekening?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- name: "COP"
        unit_of_measurement: "COP"
        state_class: measurement
        state: >-
          {% if states('sensor.thermostat') == 'OFF'  %}
          {% set cop = 0.0 | float %} 
          {% elif states('sensor.thermostat') == 'ON' 
            or states('sensor.inverter_usage') |float >90 %}
          {% set t1 = states('sensor.water_leaving_temperature') | float %}
          {% set t2 = states('sensor.water_inlet_temperature') | float %}
          {% set f = states('sensor.flowpump') | float %}
          {% set pw = states('sensor.inverter_usage') | float %}
          {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %}
          {% set cop = pwg / pw | float  %}
            {% endif %}
          {% if cop != 0.0 %}
          {{ cop | float | round(1) }}
            {% else %}
          {% endif %}

  • Thieske2478
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 00:30
Ik heb gisteren ook de ESPAltherma geinstalleerd op mijn Daikin Daikin Altherma 3 R F EHVX08S23E9W + ERGA08EVH. Het lijkt te werken maar het is voor mij net als anderen niet helemaal duidelijk welk model corespondeerd met welk model in ESPAltherma. Ik heb deze nu gekozen en krijg wel veel gegevens door. #include "def/ALTHERMA(LT_DA_04-08KW).h" Heb alles aangezet in dit bestand maar dan krijg je wel heel veel waardes door. Nog even uitzoeken welke regels niet relevant zijn. En ja ik moet nog iets van een montage plek gaan vinden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4POfMC5nojtQCcFKlGy7eMMU17U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SoBHDqnMgMG3lyrEVmikHGug.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AYem68Kai3nv4ZIuOzud0FRzwYE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ytQobVoWMlqspJrTOxXgL7uu.jpg?f=fotoalbum_large

  • Thieske2478
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 00:30
Zo dit ziet er beter uit. Ik kan nu via de ESPAltherma de thermostaat aan en uit zetten.Smartgrid ondersteund mijn model helaas niet alleen via Kwh puls en daar zijn ze nog mee aan het ontwikkelen las ik net op git.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aS7yXfccaJFJlganUkb_7amXmQQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d8hwbZsH4XDCE9XXDxT3VEeK.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 80% gewijzigd door Thieske2478 op 02-09-2023 17:05 ]


  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 01-11 18:56
Ik heb mijn koppeling met de warmtepomp draaien, maar nu wil van de attributen intenties maken.
hier voor wordt verwezen naar de setup om hiervoor de configuration.yaml aan te passen.
Echter als ik de file er in kopieer krijg ik foutmeldingen.
Ik doe het met file editor van HA, het lijkt er op dat opbouw van de file dan niet goed over komt, ik ben een leek in yaml
Als ik in eerste instantie de file er in kopieer krijg ik meteen een foutmelding, verwijderd ik de spatie voor sensor dan wordt in de File editor de melding groen maar laat ik de configuration file controleren krijg ik toch een foutmelding


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60Kvrt12EC9S_HyOePmx2MjwHes=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sh3td2C9QYLajQg4cte4cSnL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q-27Tox_oUByZOVk504VtT0sZoM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QO43GZf0W830lJhFDFNGNs4E.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4uopVqSyJbSOfGFanAPMwHTgdBc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SALK9Ae2e9DLrQw7gZd4tjOb.jpg?f=fotoalbum_large

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


  • bd-casemod
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 18:48
mawashigeri schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 23:00:
[...]

Nee natuurlijk, maar dat wist je al ;)
Je kan op het schermpje bij mij informatie->sensoren (of info) de waarden op het apparaat zelf aflezen, dan kan je in ieder geval zien of er iets structureel mis is met waarden.
Het kan een bitflip zijn; -40.7 als IEEE764 float ziet er uit als 0xc222cccd, en +40.7 als 0x4222cccd
Ik heb dit gechecked maar zie deze meetwaarde niet voorbij komen op de thermostaat zelf.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SOYWL7BPNoEAu3PT-2QlaZB3Aa4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q6SapN0zhYMU2izH3M7tUz3d.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0FXTgQmv53tfxfKQACG8uFvNJyA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/COlDnVSW1Pi6GM9IK9CSCS7T.jpg?f=fotoalbum_large

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:18
GJA schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 20:25:
[...]
Ik vroeg me inderdaad al af waarom je de voedingspanning niet als variabele meenam. Wordt die niet ook ergens meegenomen in ESP-altherma? Dan zou je gelijke updates krijgen.
Niet gevonden, maar misschien zit 'ie toch ergens verstopt... al die informatie is door anderen uitgezocht, kennelijk door reverse-engineering. Voor mij niet belangrijk genoeg, ik wil zien dat het (nominaal) goed werkt.
Als je de defrost meeneemt ga je denk ik een dagelijkse COP maken?
Doe je dat ook met warmwater? Dan zou je er nog een wekelijkse naast moeten zetten ivm de salmonellarun?
Gewoon warm water zit in de standaard COP berekening (gewoon via inverter), en het laatste stukje van de salmonellarun gaat op de BUH, beiden monitor ik al met COP en die twee virtuele sensors.
Voorbeeld van afgelopen maandag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZL0tGQ7x42Srd7lEwPEf2UdFSeI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LWw9U4G0UG7UMPw3K7QequQc.png?f=fotoalbum_large
Aan het begin pruttelt de verwarming, dan even niets, vervolgens 'normaal' verwarmen SWW, en dan de BUH die salmonella eet. Daarna weer niets en uiteindelijk weer verwarming.

Uiteindelijk wil ik dit inderdaad nog gaan vangen ik wat eenvoudiger leesbare statistiek, maar voor monitoring is het voldoende.

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:20

GJA

Ik heb je code gecopieerd en aangepast in de configuration.yaml gezet.
Hij vindt de config juist, dat vind ik al heel wat. Ne gereset en afwachten of ie data gaat uitspugen.
Ik verwacht nog geen direct succes vanwege wat rode regels....
Ik heb de freezeprotection eruit gelaten; die sensor heb ik niet geactiveerd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xb0lG2o97kro8dW9i6k_8GxK2FA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XLIwYqWrJqYHyT71kPjNwLwr.png?f=fotoalbum_large

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:18
GJA schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 22:31:
Ik heb je code gecopieerd en aangepast in de configuration.yaml gezet.
Hij vindt de config juist, dat vind ik al heel wat. Ne gereset en afwachten of ie data gaat uitspugen.
Ik verwacht nog geen direct succes vanwege wat rode regels....
Ik heb de freezeprotection eruit gelaten; die sensor heb ik niet geactiveerd.

[Afbeelding]
Hmm, in de template erboven gebruik je wel "state_attr('sensor.althermasensors', ... )", maar daaronder "states( ...)" - dat kan niet allebei goed zijn!
Voor states moet je volgens mij de sensor definitie (met puntjes en underscores) letterlijk gebruiken zoals je die in HA->settings->Devices&Services->entities ziet staan, niet de beschrijvende tekst, zie ook mijn voorbeeldje van de zonnepanelen en p1 meter.

Bij mij dus de gezamenlijke entity met alle altherma data in 1x:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FZ1HQSNlJn4763-NJcyZr9aRfpU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hrxrmGEQhQiHlfxRmlhNSeF3.png?f=fotoalbum_large

Als ik deze dan aanklik en op attributes klik zie ik de inhoud
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bp-I5KANred-lOvptGxWM6KcwBI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/N7XYr4iq8whnj64SZBLFk1BI.png?f=fotoalbum_large


Die ene andere daikin 'sensor' die je zie is in een template (staat er ook bij in de integration kolom), ik doe het dus dubbel... zie definitie
code:
1
2
3
4
    daikin_three_way_valve:
      friendly_name: "Daikin 3-way valve (On:DHW, Off:Space)"
      unique_id: "daikin.altherma.three_way_valve"
      value_template: "{{ state_attr('sensor.none_althermasensors', '3way valve(On:DHW_Off:Space)') }}"

Om de een of andere reden kon ik de sensors niet vinden als ik de ESP32 op de 'goede' manier configureerde, maar omdat het op deze manier al werkte had ik geen zin om de boel op te schonen.

Om dit netter te doen mis ik nog de nodige kennis van HA. Mijn prioriteit is te zien of alles goed werkte (voordat het koud wordt) en performance data verzamelen waarmee ik mijn installateur kan aanspreken.
De langjarige statistiek doe ik wel hartje winter ;)

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:20

GJA

mawashigeri schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 05:07:
[...]

Hmm, in de template erboven gebruik je wel "state_attr('sensor.althermasensors', ... )", maar daaronder "states( ...)" - dat kan niet allebei goed zijn!
Check!
Was ook wel erg lui van me om de naam van de sensoren niet even te controleren met mijn eigen instantie. Ze staan er gewoon vlak boven want ik heb ze gedefinieerd in de configuratie.yaml.

Er komt nu data uit. *O* Nu nog 0 want geen warmtevraag. Ben benieuwd of ie het gaat doen met een werkende WP!


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l4dzRe9AHERutib55vyENxs0YUQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/J6PQwDOo1NnoSWPr9db6zG3g.png?f=fotoalbum_large

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:20

GJA

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hax1KpXXgA8yUY5ooTC0rb62UrQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oLNGnwvuSCcYb6qCzRnh0ksf.png?f=user_large

Werkt!
Tnx!

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 01-11 18:56
Ik ben nog steeds bezig om mijn attributen van een MQTT koppeling om te zetten naar entiteiten, ik heb ze nu zichtbaar en ik kan ze op een dashboard zien. Maar als ik op een entiteit klik en daarna op het tandwieltje krijg ik onderstaande melding, ik heb dit proberen op te lossen door in de configuratie file een regel uniqu-id toe te voegen maar dit schijnt niet te werken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0zRbHShsq3bhaYJSHNtZiB7UNtQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qQR2SQ1eOLXsSdpj5bsCxBOL.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dsy5Cnqps5S73nHmh_T_EirBscw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xk7kpnma5dzSwEtlgDq70r7f.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FY2drcUhTXx8QlfAhEryxhoDAOc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ng4Q2oyJCZclkO1RsUPJ73If.png?f=fotoalbum_large

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


  • Liviooo
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
24u geleden de ESPAltherma geïnstalleerd in de warmtepomp. Heb dus nu de eerste data binnen in HA.
Vraag is, hoe analyseer je de eerste resultaten en wat kan ik hier uit afleiden?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ywe-TDVoLH-tYI2pwdbQBKzZhEI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/j09o27hOlTyClaAuSQduLiyx.png?f=fotoalbum_large

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:20

GJA

Enzoz89 schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 15:13:
hallo allemaal ik heb net mijn m5stickc plus in de lucht gekregen met ESPAltherma.

bij me mqtt zie ik ook alle waar dus binnen komen.

nu luk het mij niet om hier voor sensoren aan te maken in HA kan iemand mij helpen?
Nu moet je de sensoren gaan toevoegen; je geeft ze een naam en verteld wat HA er mee kan doen.
Ik heb dat gedaan in mijn configuration.yaml

Dit zijn een aantal sensoren:

sensor:
- platform: template
sensors:
espaltherma_operation:
friendly_name: "Operation mode"
unique_id: "espaltherma_operation"
value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode') }}"
espaltherma_iuoperation:
friendly_name: "Indoor Operation mode"
unique_id: "espaltherma_iuoperation"
value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','I/U operation mode') }}"
espaltherma_dhw:
friendly_name: "DHW Temp"
unique_id: "espaltherma_dhw"
value_template: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW tank temp. (R5T)') }}"
unit_of_measurement: '°C'

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e6HlTMhWrpaZqe1BVbWg5vPR4rs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IKMw5E0yTbeg0Jg1DNOnlL6F.png?f=user_large

Na opnieuw opstarten kun je de sensoren vinden met de "friendly name".

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


  • Enzoz89
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 04-11 06:35
mawashigeri schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 20:34:
[...]


Voor een drie fasen aansluiting moet je met 400v rekenen denk ik, klopt het dan beter?


[...]

Tja, zodra de inverter uitschakelt is alle warmte daarna 'gratis', maar die hoge COP zal niet lang duren neem ik aan. In de COP formule zou je door nul delen als de inverter uitstaat... dus betekenis heeft zo'n getal niet.
het gaat niet helemaal goed met mijn COP.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nmX21h3e_SiNCDMsJjTNp-h8ogA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kNYZrMbF9n5WMR3Z1GUPEx6C.jpg?f=user_large
je zie dat ik steeds kops heb boven de 150 als hij even uit staat. maar als hij aan het verwarmen is heb ik een cop van 7,1 vind ik zelf wel erg hoog.

  • Enzoz89
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 04-11 06:35
Enzoz89 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 19:51:
[...]

Wat mij opvalt is dat de 3 fase meter een iets andere waarde heeft dan de inverter verbruik.
zo 66 wat verschil.

wat mij ook opvalt is dat mijn 3 fase meter als de pomp uit staat niet lager gaat dan 18,23.

dus wat zou ik moeten doen voor de formule.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6sDOqIHNEcOOkNFrElC0j6hCOoM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qi5lVEb2Sjyrm8pas4pFIfx9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PuztL30qkmf5_Siva0ZqYoyDm0c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5tOglfBUyfoXzO0NCYgHpxt6.jpg?f=user_large

was de afbeeldingen vergeten

  • Liviooo
  • Registratie: Oktober 2023
  • Niet online
Mijn ESPaltherma draait sinds een dikke week op een M5StickC. Echter zie ik in HA dat mijn entities regelmatig op 'unknown' komen voor een 30-tal seconden. Vandaag echter was het meer dan een half uur tot ik het manueel herstart heb
Het toestelletje hangt aan de buitenkant van de Warmtepomp en de Wifi-router staat op minder dan 1 meter er vandaan.

Weet iemand meer hierover? Heb ook een screenshot van het schermpje proberen maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KdAWnSvk1q-YXJbNtlU8HKP7DaQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yTqpM5PtJXnTmEQwpYWQHMTx.jpg?f=fotoalbum_large

  • erik.h
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 31-10 16:10
Ik heb inderdaad al aan de externe cv-leidingen gevoeld. Daar is de aanvoer warmer als de retour, zoals het hoort. Hoe dat intern is weet ik natuurlijk niet; ik ga de warmtepomp niet openen.

Hieronder een overzicht van de temperaturen en COP, met dank aan Toppe voor de mooie presentatie!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/68PFlpgWLPKh3rOHGC2HX-U9fwc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/L8qCahHfOvjXfa88yL9LUU36.png?f=fotoalbum_large

En hier de uitlezing van de ESPAltherma. Ook daar valt op dat de retour temperatuur hoger is dan de ingaande.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MXnKyVKbN-wX_PinwBlFMGyYWX0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8lecfzMeJvmHCPOmkA8txpZX.png?f=fotoalbum_large

Wat me ook opvalt is de relatief hoge temperaturen bij een ingestelde stooklijn van 39 graden.
Ik ga mij afvragen of er bij de installatie mogelijk een fout is gemaakt en de interne flow verkeerd is, of dat er sensoren verkeerd aangesloten zijn (als dat uberhaubt mogelijk is, zover gaat mijn kennis van warmtepompen echt niet.)

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:18
erik.h schreef op donderdag 9 november 2023 @ 10:56:
Ik heb inderdaad al aan de externe cv-leidingen gevoeld. Daar is de aanvoer warmer als de retour, zoals het hoort. Hoe dat intern is weet ik natuurlijk niet; ik ga de warmtepomp niet openen.

En hier de uitlezing van de ESPAltherma. Ook daar valt op dat de retour temperatuur hoger is dan de ingaande.

[Afbeelding]

Wat me ook opvalt is de relatief hoge temperaturen bij een ingestelde stooklijn van 39 graden.
Ik ga mij afvragen of er bij de installatie mogelijk een fout is gemaakt en de interne flow verkeerd is, of dat er sensoren verkeerd aangesloten zijn (als dat uberhaubt mogelijk is, zover gaat mijn kennis van warmtepompen echt niet.)
Heel raar, de vraagtemperatuur van 38.7 van je WP "LW setpoint (main)" komt redelijk overeen met de stooklijn die je noemt, maar die andere temperaturen zijn idioot hoog. Bij mij worden die andere temperaturen alleen zo hoog als de DHW naar 53 moet.
Waarom dat inlet water warmer wordt dan leaving is ook een raadsel, heb je ergens nog een extra verwarmingselement buiten de WP zoals een zonneboiler of gas-CV? 'Bivalent' staat uit in je sensors, dus de machine denkt van niet.

Waarom is dat setpoint zo hoog trouwens, heb je voornamelijk radiatoren misschien? En als dat zo is een dommige vraag: waarom neem je een WP met voornamelijk radiatoren? -> had je al verteld "Ik heb afgelopen zomer een ETVH16S23E9W / EPRA14DAW17 geplaatst gekregen in een redelijk goed geisoleerd 30-er jaren huis. Geen vloerverwarming maar overal ruim bemeten radiatoren."

Zo zien mijn temperaturen er uit met een stooklijn 40 (bij -10) => 30 bij +20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ACuHQ_pIR6uBdSTR8Fmaqs7ZdMU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5iUH9p0IwjHTxQDqWLBR3I5W.png?f=user_large

[ Voor 5% gewijzigd door mawashigeri op 09-11-2023 12:28 ]

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • erik.h
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 31-10 16:10
De flow geeft wel een positieve waarde.

Ook is er een 20ltr voorschakel buffervat in de retour geplaatst. Deze is door een Daikin-gecertificeerde inbedrijfsteller afgeregeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/se0_qM8HRAPDvWnvuEsMp1AEyLQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fgoQkrHPjriJDq5AmPpiS5o3.jpg?f=fotoalbum_large

  • WaTTe44
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04-11 16:47
OxyDrokz schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 12:44:
Heb net een ESP32 geprovisioned voor de hybride EHJA04AAV3 warmtepomp van mijn vader.
Deze heeft wat ik zo snel zag alleen een buitenunit.
Heeft iemand daar al eens een ESPaltherma ingeknutseld?
In de manual zag ik geen overzicht van de printplaten, dus ik was benieuwd of iemand me in de juiste richting van de X10A connectie kan wijzen. Ik heb de buitenunit nog niet open gemaakt.

Thanks!
Ik heb ook alleen maar een buitenunit (monoblock EDLA04E3V3)
Hierin de connector X10A (zie afb.) opgezocht!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PwHEV1Fw6RXmTE2t0m9mi_KySnA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DfiPHGSC8HrTZpG5jn98aYS7.png?f=fotoalbum_large
Draden naar binnenshuis gebracht. ESP in een doosje aan de wand gehangen en draden aangesloten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LYHVEtrgqXjy7Ln_dFQISLuwAfA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8yD5mNZ5tYHtcvrykMfRLaqA.png?f=user_large

Verwijderd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cu_c-9XClr9rlSpjTvvOZcDR1G8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FNpe5Tp6EnQSdsgK4o0hQaSg.png?f=fotoalbum_large

Zo, eerste versie van mij Dashboard is af! *O*

Nu rustig eens kijken hoe de diverse grafiekjes zich ontwikkelen. Het is me al opgevallen dat ik heel veel sensoren weer kan disablen. Van de week eens klungelen met stooklijnen en weet ik wat.

  • WillumC
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 01-11 15:14
Hier 1 van mijn dashboards die ik geregeld raadpleeg via mobiel.
Combinatie van espAltherma en homewizard p1 meter, gebouwd met Grafana en influxdb.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qzy5k_hvOrHbyzhLdmrd5wTv8NQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TNC9Y35xAQeMgn4ymfJT71Nf.png?f=fotoalbum_large

Verwijderd

Hoewel het niet de meest interessante statistieken zijn heb ik in mqtt.h alle eenheidsnamen uit de JSON geknipt:

C:
1
2
3
4
5
6
7
8
#ifdef ARDUINO_M5Stick_C
  //Add M5 APX values
  snprintf(jsonbuff + strlen(jsonbuff),MAX_MSG_SIZE - strlen(jsonbuff) , "\"%s\":\"%.3g\",\"%s\":\"%g\",", "M5VIN", M5.Axp.GetVinVoltage(),"M5AmpIn", M5.Axp.GetVinCurrent());
  snprintf(jsonbuff + strlen(jsonbuff),MAX_MSG_SIZE - strlen(jsonbuff) , "\"%s\":\"%.3g\",\"%s\":\"%g\",", "M5BatV", M5.Axp.GetBatVoltage(),"M5BatCur", M5.Axp.GetBatCurrent());
  snprintf(jsonbuff + strlen(jsonbuff),MAX_MSG_SIZE - strlen(jsonbuff) , "\"%s\":\"%.3g\",", "M5BatPwr", M5.Axp.GetBatPower());
#endif
  snprintf(jsonbuff + strlen(jsonbuff),MAX_MSG_SIZE - strlen(jsonbuff) , "\"%s\":\"%d\",", "WifiRSSI", WiFi.RSSI());
  snprintf(jsonbuff + strlen(jsonbuff),MAX_MSG_SIZE - strlen(jsonbuff) , "\"%s\":\"%d\",", "FreeMem", ESP.getFreeHeap());


Vervolgens kan je je eigen sensoren van een unit en een class voorzien:

YAML:
1
2
3
4
5
- sensor:
  - name: 'WP - M5VIN'
    device_class: voltage
    unit_of_measurement: 'V'
    state: "{{ state_attr('sensor.none_althermasensors', 'M5VIN') }}"


Het gevolg is dat je sensor wat beter rendert in home assistant:

Voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kOHatp0dWwMuGMnRGkgGt8ZWv10=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qksnzCrOTVY6kTCv9rJ0nsp9.png?f=fotoalbum_large

Na:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I3U9XHXMrWmTLnKpvjveBoX_HIM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kY2VwitlQCDUVhAgJgywahSH.png?f=fotoalbum_large

  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:18
Toppe schreef op maandag 20 november 2023 @ 10:41:
Omdat ik op die manier binnen 30 seconde kan bepalen of er warm water wordt afgenomen, of niet.

Daar wil ik dan weer bepaalde automatiseringen aan hangen zoals het automatisch afspelen van muziek in de badkamer, deuren die automatisch op slot gaan en dergelijke. De hoeveelheid flow is daarvoor niet van belang.

Maar als ik dat wil moet ik dus wel een losse flow sensor er tussen hangen, heb wel een sensor bij de watermeter maar die meer alleen of er water wordt afgenomen, dus ook als het koud water is.

Edit: de vloerverwarming heeft wél een pomp en flow sensor, het gaat hier expliciet over de warmwater tank.
Ah, niet om te monitoren maar om op te reageren. Je kan redelijk voordelig een mechanische watermeter kopen en daar dan zo'n homewizard achtige bovenop zetten, samen toch nog steeds 80-90 euro.

Veel compacter en bijna gratis is deze bij tinytronics, maar dat durf ik dus niet aan!
Afbeeldingslocatie: https://www.tinytronics.nl/shop/image/cache/data/product-3497/yf-b1-water-flow-sensor-g12-coupling-1500x1500.jpg
Misschien met een extra filter erachter?

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • wtenboske
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07-02 11:17
Ik ben een heel eind, het lukt me niet sensoren de configureren in de configuration.yaml.

ESP is geïnstalleerd, MQTT geconfigureerd en als ik naar de entiteit van MQTT ga, zie ik dat alle waardes binnenkomen.

Ik heb in configuratie.yaml eerst maar eens een enkele sensor gezet, voor de flow:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qS33Ibwi-AZYmV_IwlYZeqYofYc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yXV2EqKwNrpfEigGxRibsylR.png?f=fotoalbum_large

Als ik de configuratie test, krijg ik een geldige configuratie terug. Na herladen is de sensor aangemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FIci96Rx0v6Wi-E0gjt3uoaD43s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/anuBOSw53fP5DnpagJOm3xGD.png?f=fotoalbum_large

Probleem is dat 'ie geen waarde geeft:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OIqkVc9bbjmS_7uGMjW-KridgRc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iPzuXCyB0wG690PlqGZT5c0U.png?f=fotoalbum_large

Hier nog even het bewijs dat de waardes wel goed binnenkomen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FBJZfKxLBgQhB8z-n2XtZO2CIcg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kfLhgEmeSoT1HISK7VlA9HoO.png?f=fotoalbum_large

Kan iemand mij een stapje verder helpen? Thanks!

Verwijderd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7mxHPaYotapnxK-X3jofP2poZx8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AISOyLkKq2wqMQfTtYKbnYbP.png?f=user_large

Is iemand er al uit welke stroommeting de juiste is?

Ik heb er drie:

INV primary current (A): 0
INV secondary current (A): 0
Voltage (N-phase) (V): 50

Beide current metingen gaan omhoog en omlaag, maar nooit helemaal in sync. In deze grafiek heb ik simpelweg * 230 gedaan, maar dat lijkt veel te veel power op te leveren. Tenzij ze iets dubbels meten?

  • Thieske2478
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 00:30
Ik gebruik een Shelly Pro 1pm tussen de warmtepomp en kan ook bevestigen dat de primary current overeen komt met het werktelijke vermogen. Ook zie ik dat de naverwarmer via een Shelly Pro EM eigenlijk alleen wordt gebruikt bij het legionela programma en als je de Krachtig verwarmen aan zet in de app.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jk-HSHMesqojZ7YY0oZXOc-6znU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rYuNCqOwWQ0Yx0sqHvbt8bdE.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door Thieske2478 op 26-11-2023 22:42 ]


  • Jog
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22:21

Jog

Thieske2478 schreef op zondag 26 november 2023 @ 22:41:
Ik gebruik een Shelly Pro 1pm tussen de warmtepomp en kan ook bevestigen dat de primary current overeen komt met het werktelijke vermogen. Ook zie ik dat de naverwarmer via een Shelly Pro EM eigenlijk alleen wordt gebruikt bij het legionela programma en als je de Krachtig verwarmen aan zet in de app.[Afbeelding]
Ja zelfde hier, de primary current komt perfect overeen met de gemeten stroom van mijn vermogen meter.

Ik vermoed dat de secondary current en de n-phase voltage de stromen en spanning zijn die aan de compressor worden gevoerd na gelijkrichting.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyCH9N3RUI_FF212nQcfPOr8KlI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oA7cp00YFVHdNyxbR8zvc2qW.png?f=fotoalbum_large

  • zekerz
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 03-11 09:08
Ik heb afgelopen week onze warmtepomp verbonden met ESPAltherma, maar ik kom niet helemaal uit de grafieken.
Negatieve COP waardes: is dit tijdens gebruik van de BUH?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_6NAPRJRrfF1XsgDsV-xx0hh1sY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hVeFfIESQCjjWYMdBHNxHXtL.jpg?f=user_large

En vloerverwarming temperaturen van tegen de 60 graden? Ik heb dit gecontroleerd op de thermometers die op de verdeler zitten, maar dit staan op die moment rond de 20 graden, oftewel niet verwarmen. Dit lijkt me de temperatuur van het opwarmen van de warmwater boiler, kan ik dit aanpassen zodat alleen de temperatuur van de vloerverwarming wordt weergegeven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2otnqPWx09pSDXf-JMZUfOFsy5g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FsdTGCKYtXMHe3potk7tbfJb.jpg?f=user_large

  • Toppe
  • Registratie: Januari 2004
  • Nu online

Toppe

Oké ✅

Topicstarter
Iemand enig idee wat het verschil is tussen:

DHW
Heating + DHW
Heating


Tegelijk is niet mogelijk en voor de COP wil ik alleen weten wanneer de vloerverwarming opwarmt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W1QO7xaMizyoSjKGFycT87DPkyM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9GWJinPj2ug6ErQmlquos09H.png?f=fotoalbum_large

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2sbo4ejF1xwqxo4VUp99VRxI7Po=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OMIkY8B3jOssEK4gSB8rzFci.jpg?f=user_large

Is dit normaal? Ik heb net de stick aan de daikin gehangen, ik probeer nu voor het eerst of er wel allereerst verbinding is tussen de stick en de rpi4/HA...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vkej0CMMEDsZpVRNQ7dpVewLgRI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BW14RCi4uOi3O4hsislyTbey.jpg?f=fotoalbum_large

s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[09:44:42] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
[09:44:43] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
2023-12-04 09:44:43: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2023-12-04 09:44:43: mosquitto version 2.0.18 starting
2023-12-04 09:44:43: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2023-12-04 09:44:43: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2023-12-04 09:44:43: ├── Username/password checking enabled.
2023-12-04 09:44:43: ├── TLS-PSK checking enabled.
2023-12-04 09:44:43: └── Extended authentication not enabled.
2023-12-04 09:44:43: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2023-12-04 09:44:43: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2023-12-04 09:44:43: Opening websockets listen socket on port 1884.
2023-12-04 09:44:43: mosquitto version 2.0.18 running
2023-12-04 09:44:44: New connection from 127.0.0.1:56888 on port 1883.
2023-12-04 09:44:44: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[09:44:46] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[09:44:47] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2023-12-04 09:44:58: New connection from 172.30.32.1:55431 on port 1883.
2023-12-04 09:44:58: New client connected from 172.30.32.1:55431 as 04Q5dAUN42syLh6UY6QqtL (p2, c1, k60, u'homeassistant').
2023-12-04 09:46:48: New connection from 172.30.32.2:44696 on port 1883.
2023-12-04 09:46:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 09:48:48: New connection from 172.30.32.2:48450 on port 1883.
2023-12-04 09:48:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 09:50:48: New connection from 172.30.32.2:36886 on port 1883.
2023-12-04 09:50:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 09:52:48: New connection from 172.30.32.2:57586 on port 1883.
2023-12-04 09:52:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 09:54:48: New connection from 172.30.32.2:43758 on port 1883.
2023-12-04 09:54:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 09:56:48: New connection from 172.30.32.2:38552 on port 1883.
2023-12-04 09:56:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 09:58:48: New connection from 172.30.32.2:59516 on port 1883.
2023-12-04 09:58:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:00:48: New connection from 172.30.32.2:42308 on port 1883.
2023-12-04 10:00:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:02:48: New connection from 172.30.32.2:38844 on port 1883.
2023-12-04 10:02:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:04:48: New connection from 172.30.32.2:58408 on port 1883.
2023-12-04 10:04:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:06:48: New connection from 172.30.32.2:44464 on port 1883.
2023-12-04 10:06:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:08:48: New connection from 172.30.32.2:41318 on port 1883.
2023-12-04 10:08:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:10:48: New connection from 172.30.32.2:54308 on port 1883.
2023-12-04 10:10:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:12:48: New connection from 172.30.32.2:35628 on port 1883.
2023-12-04 10:12:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:14:44: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2023-12-04 10:14:48: New connection from 172.30.32.2:39620 on port 1883.
2023-12-04 10:14:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:16:48: New connection from 172.30.32.2:41562 on port 1883.
2023-12-04 10:16:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:18:48: New connection from 172.30.32.2:43340 on port 1883.
2023-12-04 10:18:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:20:48: New connection from 172.30.32.2:60338 on port 1883.
2023-12-04 10:20:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:22:48: New connection from 172.30.32.2:41606 on port 1883.
2023-12-04 10:22:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:24:48: New connection from 172.30.32.2:53274 on port 1883.
2023-12-04 10:24:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:26:48: New connection from 172.30.32.2:37366 on port 1883.
2023-12-04 10:26:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:28:48: New connection from 172.30.32.2:52024 on port 1883.
2023-12-04 10:28:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:30:48: New connection from 172.30.32.2:47444 on port 1883.
2023-12-04 10:30:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:32:48: New connection from 172.30.32.2:58928 on port 1883.
2023-12-04 10:32:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:34:48: New connection from 172.30.32.2:55702 on port 1883.
2023-12-04 10:34:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:36:48: New connection from 172.30.32.2:43546 on port 1883.
2023-12-04 10:36:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:38:48: New connection from 172.30.32.2:37354 on port 1883.
2023-12-04 10:38:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:40:48: New connection from 172.30.32.2:51552 on port 1883.
2023-12-04 10:40:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:42:48: New connection from 172.30.32.2:47162 on port 1883.
2023-12-04 10:42:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:44:46: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2023-12-04 10:44:48: New connection from 172.30.32.2:51282 on port 1883.
2023-12-04 10:44:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:46:48: New connection from 172.30.32.2:43654 on port 1883.
2023-12-04 10:46:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:48:48: New connection from 172.30.32.2:33862 on port 1883.
2023-12-04 10:48:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:50:48: New connection from 172.30.32.2:60482 on port 1883.
2023-12-04 10:50:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:52:48: New connection from 172.30.32.2:57602 on port 1883.
2023-12-04 10:52:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:54:48: New connection from 172.30.32.2:59830 on port 1883.
2023-12-04 10:54:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:56:48: New connection from 172.30.32.2:55592 on port 1883.
2023-12-04 10:56:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 10:58:48: New connection from 172.30.32.2:51446 on port 1883.
2023-12-04 10:58:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 11:00:48: New connection from 172.30.32.2:37682 on port 1883.
2023-12-04 11:00:48: Client <unknown> closed its connection.
2023-12-04 11:02:48: New connection from 172.30.32.2:38756 on port 1883.
2023-12-04 11:02:48: Client <unknown> closed its connection.

De HA rpi4 zit vast op 192.168.1.241. De M5stack weet ik even niet, moet deze ook vast op 1 ip, (weet even niet of ik dat ergens al had ingesteld... (staat nergens in de guideline toch meen ik?!)

Rode kastje even in een andere kamer, nu pakt ie de wifi wel. Ik moet dus eerst 2.4G wifi op orde krijgen, dat komt net niet aan de warmtepomp dus :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TyqL5BgGMSct-NedkYKElwCep0U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/k6vTtkkcO4JD2rmA3LeSJbJo.jpg?f=user_large

[ Voor 117% gewijzigd door PCJR op 04-12-2023 14:04 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p9YqaUqFQ68QmtEYUSAeG8NuUEs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vZLhbpFIAt7YoarLvGWvVMNW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XSpOVsAKhdVaiBK_1xtmPD_9Mgk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/75pfaz2ZnmJmHuqivkcAotxn.jpg?f=fotoalbum_large

Ik zie enkel deze 2 schermen met info. Moet er normaal een confirmation komen van wifi connectie? Mss is dat t issue

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4GyjrCje94TQrySs9GtFtmL5X0k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9mGFmO4lapR1ZA6SesVeY4nb.jpg?f=fotoalbum_large

zowel met
[env:m5stickcplus]
platform = espressif32
board = m5stick-c
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 115200
; Uncomment this line to allow for remote upgrade. If name resolution does not work for you, replace with the IP of ESPAltherma
upload_port = 192.168.1.30
; Uncomment this line if you want to define the protocol. Autodetected otherwise.
upload_protocol = espota

als

[env:m5stickcplus]
platform = espressif32
board = m5stick-c
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 115200
; Uncomment this line to allow for remote upgrade. If name resolution does not work for you, replace with the IP of ESPAltherma
upload_port = 192.168.1.30
; Uncomment this line if you want to define the protocol. Autodetected otherwise.
; upload_protocol = espota

als

[env:m5stickcplus]
platform = espressif32
board = m5stick-c
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 115200
; Uncomment this line to allow for remote upgrade. If name resolution does not work for you, replace with the IP of ESPAltherma
upload_port = ESPAltherma.local
; Uncomment this line if you want to define the protocol. Autodetected otherwise.
upload_protocol = espota

[ Voor 14% gewijzigd door PCJR op 04-12-2023 14:27 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
Hetisweergezell schreef op maandag 4 december 2023 @ 15:24:
[...]


Ik heb de opload_port op ESPAltherma.local gezet.
Je kunt kijken of dit voor jou ook zou werken door even een opdracht prompt te starten (windows toets ->
cmd
intypen en dan enter).
En dat het volgende commando ingeven:
ping ESPAltherma.local

Als deze een IP adres teruggeeft dan is het handig om dit te gebruiken. Want het kan namelijk zijn dat de M5 stick een ander ip adres toebedeeld krijgt wanneer deze wordt herstart.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kZnIwPzZeN7xmYFjADz2NTQF9_w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OSP9uopV447nA36Ey4gt5Ubl.jpg?f=user_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
[env:m5stickcplus]
platform = espressif32
board = m5stick-c
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 115200
; Uncomment this line to allow for remote upgrade. If name resolution does not work for you, replace with the IP of ESPAltherma
upload_port = ESPAltherma.local
; Uncomment this line if you want to define the protocol. Autodetected otherwise.
upload_protocol = espota

lib_deps =
M5StickCPlus
PubSubClient

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PmPw9pnl4S4KJqpOFJoxzGCfWV4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UQRSDvTSMf0OhOPFrQM7NfQy.jpg?f=fotoalbum_large

Bij wiating for device zie ik de stick opeens herstarten, en dan komt, No response from device

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dh5rmghJD9330QQc4aPVRhdzx78=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JrDyGUKlGtLeSTZkFAgQXjAy.jpg?f=fotoalbum_large

Even met usb geflashed weer, wifi straks proberen. Anyway, er komt data binnen, looks good?

Wat betreft flash via wifi zie ik nu net weer iets anders:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vql4LVZTgwAXHpuDR65uQ2vZdjA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3qN9QaGbRHP0je95Cs977EgC.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door PCJR op 04-12-2023 20:51 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i7X2zSWq5oJ1xO3yzcSHyAPwLPY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RyQB4dSQ2pRwWDgRouFmzD9f.jpg?f=fotoalbum_large

We hebben beeld. Is er een snelle/makkelijke manier om dit in een dashboard en al die grafiekjes te krijgen?

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • FastForwardNL
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:33
GaMbiNo schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 19:28:
[...]

Dat is het ook. Ik had een mesh access point op drie meter en nog was de verbinding instabiel. Ik heb hem nog wat dichterbij geschoven om de verbinding stabiel te krijgen.

Je zou de stick ook eens buiten de unit kunnen plaatsen misschien?
Ik ga morgen eens proberen of mijn jumper cables lang genoeg zijn om deze naar buiten te leiden.
Zou ook die bug van hieronder kunnen zijn. Heb inderdaad meerdere AP’s in huis.

EDIT: Het werkt! Stick hangt nu aan de buitenkant en er is ontvangst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-iuO0BlrRoX_AJ_VqiyXE9k4dKI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZFioHhnm896ztwqObhtiVZMN.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door FastForwardNL op 10-12-2023 19:42 ]


  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/caq4gWIw8G0kFgUsf54YAIlgkmk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EUk18oBGAgrEnH7kBgtCF56M.jpg?f=fotoalbum_large

Er komt aardig wat binnen maar ik heb enkele die nog niet goed gaan, ik heb precies de code van config.yaml en de dashboard code van Toppe zo gecopy-paste. Heb ik config.yaml en in de code gekeken maar ik vind niet wat nu het issue is.

Ook in de grafiek 2x COP lijkt me niet zo te horen toch?

Thx

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • WaTTe44
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04-11 16:47
PCJR schreef op maandag 18 december 2023 @ 15:40:
[Afbeelding]


Ook in de grafiek 2x COP lijkt me niet zo te horen toch?

Thx
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NlwdZR-jFD8rXhxSvB5Z2dajy0c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1glpPZyzdNp4Si4dFrRV73RO.png?f=fotoalbum_large

  • WaTTe44
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04-11 16:47
PCJR schreef op maandag 18 december 2023 @ 17:28:
[...]


Ah, hm waarom zie ik dat niet juist...
Ik heb deze teksten zelf toegevoegd.

En verder nog enkele opmerkingen:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P1XqxqAHJ9QVIqeyMVmJ2C3-Hvw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qTig20QJ5cETX5TMfUamIVTj.png?f=fotoalbum_large

Met app bedoel ik deze integratie voor HA:
https://github.com/speleolontra/daikin_residential_altherma

[ Voor 8% gewijzigd door WaTTe44 op 18-12-2023 17:36 ]


  • WaTTe44
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04-11 16:47
zekerz schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 13:50:
[...]


Hoe kan ik COP veranderen in Actueel en Daggemiddelde? Moet dit in de dashboard editor of moet ik de entity een andere naam geven? Alvast bedankt voor de hulp
Dit moet via de dashboard editor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YtJU1YTj-ngwK4MHVB--5W1bGyw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kkbqnUFiQqfhSPxFGMT4SSiq.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1GggYb46cFBRJYQhGuHDwkz63WM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PRboPCaVo7YiylYXPrPVksCU.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmGZ77ZV05RKxkOUOJb5-S7F8uk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wtX38mVizDt8LqnOMnbpqpUq.png?f=fotoalbum_large
En ook de volgende sensor.cop aanpassen!

  • OxyDrokz
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 21:40
Geïnstalleerd in de buitenunit van de hybride EHJA04AAV3 warmtepomp van m'n ouwe.
Werkt top!
Enige kanttekening is dat alle sensoren in home assistant als attributen en beetje veel post processing nodig heeft, maar als het er eenmaal staat werkt het prachtig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rplDgnNLiHfYQN0oory5v0dc2kc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xsUNKJTC8F6ydwgycJOG0SO8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f3__NKiBnpR54fLKRuKI183vV7o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mav8GwarDbmPE47NodKpN3HF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/19GAvoy_wbm6Rvrc4juW9v0po7A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yCtLrirD0Eq7SlWSgFO9mJtT.jpg?f=fotoalbum_large

  • WaTTe44
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04-11 16:47
Senaxx schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 16:29:
Kan je de draden zomaar verlengen / langere voor gebruiken bij het gebruik van een M5StickC Plus. Mijn wifi is in metalen kast buiten net te slecht om het te kunnen halen. Als ik hem buiten de kast plaats mist hij 1x per uur soms een meting. Maar ik zou de draden dus iets langer willen maken hem aan de achterkant (buitenkant) te kunnen hangen.

Maar kan dit zomaar? En zo ja, welke raden jullie aan?
Gebruik hier een ESP welke binnen hangt . Deze heb ik aangesloten mbv. een telefoon kabeltje op de X10A welke buiten in de WP-kast zit. Voeding heb ik extern aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LYHVEtrgqXjy7Ln_dFQISLuwAfA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8yD5mNZ5tYHtcvrykMfRLaqA.png?f=user_large

  • derooij
  • Registratie: September 2014
  • Niet online
Hallo allemaal, sinds gisteren heb ik ook een M5StickC plus met ESPAltherma aan mijn Daikin warmtepomp gekoppeld, dus ik kom mij ook even introduceren op dit forum.

De software kant moet ik nu nog gaan opzetten, de bedoeling is om een MQTT-InfluxDB-Grafana stack te gebruiken in docker-compose op de thuisserver. Hopelijk heb ik daar binnenkort de tijd voor, zodat ik ook wat kan uitlezen. Dat komt dan wel net na de vorst periode, maar dat is niet anders.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Nwnp558yHC4Bl0aMpAV2nqqHhw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CljgMHzh80X991GfIKtTWYac.jpg?f=user_large

  • SirLikeAlot
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 29-10 07:53
Voor diegene die ESPAltherma draaien met het dashboard van Toppe; hoe ziet bij jullie de grafiek nu eruit? (mijn overzicht heeft extra sensoren op de vloer/verwarmingsverdeler)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VRcCho8n6-0GjWiNh8IvV3TzlH4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lMwpb0eygZCqe6BNFYR9NbdO.png?f=fotoalbum_large

Buiten is het nu rond/onder de 0, maar het energieverbruik is enorm (>60kWh per dag). Ik merk dat de grafiek nogal 'stuitert'. Is dat normaal en verwacht bij een Altherma WP? Naar mijn gevoel is de unit net iets teveel met defrosten bezig. Info;
Vloer 70m3
Buitendeel ERGA08EAV3H
Binnendeel EHVX08S23EJ9W
ESPAltherma Astra BR4G8AL (tip!)

[ Voor 7% gewijzigd door SirLikeAlot op 12-01-2024 13:04 ]


  • SirLikeAlot
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 29-10 07:53
@Driek; Dank voor de tip, ik kan in ieder geval het gebruik ook delen;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1PSVILgqztOoOc5RgjdcstAghtA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FVxb4y52udW12ELKLWnCk3UX.png?f=fotoalbum_large

Is dit typisch pendelgedrag? Zo ja, dan kan ik beter hier informeren? Daikin Altherma warmtepomp ervaringen

  • Looney11
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:06
Ter info wat screenshots van HA:

De attributen van de ESPAltherma:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EmH_yAYfilaz1KO9ltGzb2F4ucU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oFcRtoGctcxRZ9OiaIlGrpXC.png?f=fotoalbum_large

De naam van de sensor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AxcWMhv5aBe7grKbGjYoVd5kZKI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vnnFspXAfBWpu9VRYY5D2B6b.png?f=user_large


Het sensorbeeld in het overzicht in HA
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UQXQylsEv27tWPBiJFzKqfsVflw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hRG5fLDdc1SAGZCDEXLmCFAU.png?f=user_large


Mijn configuration.yaml
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hBDhBrhxrvUBgdZF0TgEik6-r4s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aAjfuQEBDZp78kA9iRLsjZUn.png?f=fotoalbum_large

  • Looney11
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:06
Zo, een paar dagen loggen geeft al een hoop inzicht. een ding begrijp ik niet, waarom wordt de setpoint leaving water niet gevolgd? Mijn installatie zit daar ruim boven, ook op de binnenunit zelf staat 26 graden ingesteld maar de unit levert 30 graden...

Iemand een idee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ClA_tKoagq19SVPj27a_PdEdeDY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p6lbtvbzSPfrIQ7HoAjO8cO9.png?f=fotoalbum_large

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
mawashigeri schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 15:35:
[...]


Heb je HA updates gedraaid? Ik heb het wel eens gehad bij een Node-Red update dat de boel daarna niet meer wilde, volgens mij heb ik toen Node-Red opnieuw geïnstalleerd en de data geïmporteerd vanuit een handmatige backup... dat voelde niet zo veilig aan!
klopt, diverse updates waren er vorige week. Ik ga eens 2.8.2. in HACS opnieuw downloaden en alles herstarten.

Edit; in HACS kan ik alleen opnieuw downlaoden aanklikken bij de 3 puntjes, is dat voldoende?

Ik zie nog dit;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ZpHZv00wF7WYBVyOWtmiXjSr4c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/68Z4hQlqZifolwHIfHqiqyBp.jpg?f=fotoalbum_large

Als ik bij de 3 puntjes kies "herlaad" komt nog steeds de tekst "mislukt"...

[ Voor 36% gewijzigd door PCJR op 28-01-2024 16:43 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • WaTTe44
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04-11 16:47
PCJR schreef op zondag 28 januari 2024 @ 16:39:
[...]


klopt, diverse updates waren er vorige week. Ik ga eens 2.8.2. in HACS opnieuw downloaden en alles herstarten.

Edit; in HACS kan ik alleen opnieuw downlaoden aanklikken bij de 3 puntjes, is dat voldoende?

Ik zie nog dit;
[Afbeelding]

Als ik bij de 3 puntjes kies "herlaad" komt nog steeds de tekst "mislukt"...
Gebruik onderstaande, heb hiermee geen problemen:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ao43hCbUvglIxjQvYTd7vDImm_c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Cr2zG9NETQCem6jZNAPC7dff.png?f=fotoalbum_large

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
WaTTe44 schreef op zondag 28 januari 2024 @ 17:34:
[...]


Gebruik onderstaande, heb hiermee geen problemen:[Afbeelding]
Ik zie die niet eens

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0wBIqtv1spnH7PPsQNv0yVedP78=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FDc0Z0Yd23mLT7yUkhTyD2FQ.jpg?f=fotoalbum_large

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • WaTTe44
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04-11 16:47
FloRadix schreef op zondag 28 januari 2024 @ 18:58:
[...]


kan je de github repo eens delen, er bestaan zo veel verschillende versies

alvast bedankt !
https://github.com/jwillemsen/daikin_residential_altherma

Of downloden via HACS (1)
Zoeken naar Daikin(2)
Klik op de gewenste repo (3) en daarna op de downloadknop (4) (rechtsonder)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U1RIxuZ245zdwmWsptP1rNpK6mQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mzgKomDZUyUVYB2XvyxMOoN0.png?f=fotoalbum_large

  • PCJR
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 31-10 07:13
WaTTe44 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 17:28:
[...]


https://github.com/jwillemsen/daikin_residential_altherma

Of downloden via HACS (1)
Zoeken naar Daikin(2)
Klik op de gewenste repo (3) en daarna op de downloadknop (4) (rechtsonder)
[Afbeelding]
Ik zie die helemaal niet, snap er niks meer van

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Z4cNLZx4QxgS4UtzhBzx8bRKGI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/44DzP0pf2UtnlTChIzpCD5Fr.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vbF0ct6XiuxmdxxM_5SjleH3LDE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LtfDkTg9uhjij2ojJXem5DNm.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qF3DrpyCFZS3YbMnq62SWEb_5VU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/POSSxvrpSOAKoYfLIj2nFcBs.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_C_P-5mPVgeAHIH3pgic9lGWiIE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mheiTws0kCleCkojvRc03Ytq.jpg?f=fotoalbum_large

hoe/waar kan ik eens logs zien van t ding waar t mss misgaat?!
Edit; is het dit zo ongeveer?:

2024-01-29 20:38:39.351 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Initialing Daikin Residential API...
2024-01-29 20:38:39.353 INFO (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Daikin Residential API initialized.
2024-01-29 20:38:39.353 INFO (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Retrieving new TokenSet...
2024-01-29 20:38:40.413 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] STATE: vkRESp58-x91GXJQVQSnLFiq74KNpro8K_uGi6lk8u0
2024-01-29 20:38:41.969 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] SAMLCONTEXT: eu1_964626835798_4652053e-b09a-4451-a970-f077a7cd1416
2024-01-29 20:38:42.278 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] VERSION: 15703-3-28442610
2024-01-29 20:38:42.979 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] LOGIN REPLY: {'callId': 'ae1aba453f794fb8b24169469f6a729f', 'errorCode': 403042, 'errorDetails': 'invalid loginID or password', 'errorMessage': 'Invalid LoginID', 'apiVersion': 2, 'statusCode': 403, 'statusReason': 'Forbidden', 'time': '2024-01-29T19:38:43.002Z'}
2024-01-29 20:38:42.979 ERROR (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.config_flow] Failed to retrieve Access Token: ('Login failed: %s', Exception('Unknown Login error: invalid loginID or password'))
2024-01-29 20:38:42.989 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Initialing Daikin Residential API...
2024-01-29 20:38:42.990 INFO (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Daikin Residential API initialized.
2024-01-29 20:38:42.990 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] BEARER REQUEST URL: https://api.prod.unicloud.edc.dknadmin.be/v1/gateway-devices
2024-01-29 20:38:42.990 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] BEARER REQUEST HEADERS: {'user-agent': 'Daikin/1.6.1.4681 CFNetwork/1209 Darwin/20.2.0', 'x-api-key': 'xw6gvOtBHq5b1pyceadRp6rujSNSZdjx2AqT03iC', 'Authorization': 'Bearer eyJraWQiOiJ4cGtRMUhsOEppQkFvbWtpekk3d2MwQzh2ekZONEM1aTRya0hoRnBZSzJzPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.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.QF5FHxCeWI2eOYETpWgoC0qOY4No1u8GXLTpqOd-5eW7ApUNV-l7YYAbKWqGvITY8zVaadEKQcd4ZNRWmUXFGer5rHWSA1yeeXJJh6tYZDKnxyb7ixq3eswadwvBFTO8SiBztDl48U_vmCphEM1F3fjwKnV0q94tKl_HK16mGvVfeStRV302oPgeWRirWqHHPjR2X2lEry_U-S-tu-h6f8llCLfr-5aS-RoErGYcrqtdspHztQj9BwhglFMSX9ArVTba0kF04XB1BJnhwrDDh0o23ovKNxl_X_6A_VckFT4zvXiAuFoY1okj_EaunEnDQWSKebgXfSmLa5ZhfjSe0A', 'Content-Type': 'application/json'}
2024-01-29 20:38:43.920 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] BEARER RESPONSE CODE: 401
2024-01-29 20:38:43.923 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] TOKEN EXPIRED: will refresh it (401)
2024-01-29 20:38:44.165 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] refreshAccessToken response code: 400
2024-01-29 20:38:44.165 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] refreshAccessToken response: {'__type': 'NotAuthorizedException', 'message': 'Refresh Token has expired'}
2024-01-29 20:38:44.166 WARNING (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] CANNOT REFRESH TOKENSET (400): will login again and retrieve a new tokenSet.
2024-01-29 20:38:44.166 INFO (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Retrieving new TokenSet...
2024-01-29 20:38:44.417 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] STATE: kC-5imozEqKl_CmdNXn2rSKMg1nrrSfUoaVYFNOAO98
2024-01-29 20:38:44.956 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] SAMLCONTEXT: eu1_964626835798_286fe4aa-c3f6-4d72-a304-ce445c7ca1b4
2024-01-29 20:38:45.194 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] VERSION: 15703-3-28442610
2024-01-29 20:38:45.655 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] LOGIN REPLY: {'callId': 'd6c262e86827404b8005fcfba8980701', 'errorCode': 403042, 'errorDetails': 'invalid loginID or password', 'errorMessage': 'Invalid LoginID', 'apiVersion': 2, 'statusCode': 403, 'statusReason': 'Forbidden', 'time': '2024-01-29T19:38:45.676Z'}
2024-01-29 20:38:45.655 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry Daikin for daikin_residential_altherma
Traceback (most recent call last):
File "/config/custom_components/daikin_residential_altherma/daikin_api.py", line 392, in retrieveAccessToken
raise Exception("Unknown Login error: " + response["errorDetails"])
Exception: Unknown Login error: invalid loginID or password
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):

- maar ik heb niks aangepast aan login/pass. Heeft weken gewerkt altijd :X

[ Voor 61% gewijzigd door PCJR op 29-01-2024 20:46 ]

|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||


  • WaTTe44
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04-11 16:47
PCJR schreef op maandag 29 januari 2024 @ 20:17:
[...]


Ik zie die helemaal niet, snap er niks meer van

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

hoe/waar kan ik eens logs zien van t ding waar t mss misgaat?!
Edit; is het dit zo ongeveer?:

2024-01-29 20:38:39.351 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Initialing Daikin Residential API...
2024-01-29 20:38:39.353 INFO (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Daikin Residential API initialized.
2024-01-29 20:38:39.353 INFO (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Retrieving new TokenSet...
2024-01-29 20:38:40.413 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] STATE: vkRESp58-x91GXJQVQSnLFiq74KNpro8K_uGi6lk8u0
2024-01-29 20:38:41.969 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] SAMLCONTEXT: eu1_964626835798_4652053e-b09a-4451-a970-f077a7cd1416
2024-01-29 20:38:42.278 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] VERSION: 15703-3-28442610
2024-01-29 20:38:42.979 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] LOGIN REPLY: {'callId': 'ae1aba453f794fb8b24169469f6a729f', 'errorCode': 403042, 'errorDetails': 'invalid loginID or password', 'errorMessage': 'Invalid LoginID', 'apiVersion': 2, 'statusCode': 403, 'statusReason': 'Forbidden', 'time': '2024-01-29T19:38:43.002Z'}
2024-01-29 20:38:42.979 ERROR (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.config_flow] Failed to retrieve Access Token: ('Login failed: %s', Exception('Unknown Login error: invalid loginID or password'))
2024-01-29 20:38:42.989 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Initialing Daikin Residential API...
2024-01-29 20:38:42.990 INFO (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Daikin Residential API initialized.
2024-01-29 20:38:42.990 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] BEARER REQUEST URL: https://api.prod.unicloud.edc.dknadmin.be/v1/gateway-devices
2024-01-29 20:38:42.990 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] BEARER REQUEST HEADERS: {'user-agent': 'Daikin/1.6.1.4681 CFNetwork/1209 Darwin/20.2.0', 'x-api-key': 'xw6gvOtBHq5b1pyceadRp6rujSNSZdjx2AqT03iC', 'Authorization': 'Bearer eyJraWQiOiJ4cGtRMUhsOEppQkFvbWtpekk3d2MwQzh2ekZONEM1aTRya0hoRnBZSzJzPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.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.QF5FHxCeWI2eOYETpWgoC0qOY4No1u8GXLTpqOd-5eW7ApUNV-l7YYAbKWqGvITY8zVaadEKQcd4ZNRWmUXFGer5rHWSA1yeeXJJh6tYZDKnxyb7ixq3eswadwvBFTO8SiBztDl48U_vmCphEM1F3fjwKnV0q94tKl_HK16mGvVfeStRV302oPgeWRirWqHHPjR2X2lEry_U-S-tu-h6f8llCLfr-5aS-RoErGYcrqtdspHztQj9BwhglFMSX9ArVTba0kF04XB1BJnhwrDDh0o23ovKNxl_X_6A_VckFT4zvXiAuFoY1okj_EaunEnDQWSKebgXfSmLa5ZhfjSe0A', 'Content-Type': 'application/json'}
2024-01-29 20:38:43.920 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] BEARER RESPONSE CODE: 401
2024-01-29 20:38:43.923 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] TOKEN EXPIRED: will refresh it (401)
2024-01-29 20:38:44.165 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] refreshAccessToken response code: 400
2024-01-29 20:38:44.165 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] refreshAccessToken response: {'__type': 'NotAuthorizedException', 'message': 'Refresh Token has expired'}
2024-01-29 20:38:44.166 WARNING (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] CANNOT REFRESH TOKENSET (400): will login again and retrieve a new tokenSet.
2024-01-29 20:38:44.166 INFO (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] Retrieving new TokenSet...
2024-01-29 20:38:44.417 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] STATE: kC-5imozEqKl_CmdNXn2rSKMg1nrrSfUoaVYFNOAO98
2024-01-29 20:38:44.956 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] SAMLCONTEXT: eu1_964626835798_286fe4aa-c3f6-4d72-a304-ce445c7ca1b4
2024-01-29 20:38:45.194 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] VERSION: 15703-3-28442610
2024-01-29 20:38:45.655 DEBUG (MainThread) [custom_components.daikin_residential_altherma.daikin_api] LOGIN REPLY: {'callId': 'd6c262e86827404b8005fcfba8980701', 'errorCode': 403042, 'errorDetails': 'invalid loginID or password', 'errorMessage': 'Invalid LoginID', 'apiVersion': 2, 'statusCode': 403, 'statusReason': 'Forbidden', 'time': '2024-01-29T19:38:45.676Z'}
2024-01-29 20:38:45.655 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry Daikin for daikin_residential_altherma
Traceback (most recent call last):
File "/config/custom_components/daikin_residential_altherma/daikin_api.py", line 392, in retrieveAccessToken
raise Exception("Unknown Login error: " + response["errorDetails"])
Exception: Unknown Login error: invalid loginID or password
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):

- maar ik heb niks aangepast aan login/pass. Heeft weken gewerkt altijd :X
Deze repo moet handmatig worden toegevoegd, volg onderstaande stappen voor het toevoegen van deze repo:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1cSkCa07gI82MGq-9Er7_Ri46Bk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uFQGkuh3uyPSAlRU2OPO9t5j.png?f=fotoalbum_large

  • SirLikeAlot
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 29-10 07:53
Coffee schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 19:15:
[...]
Aan de hand van jouw uitleg een mooi dashboard kunnen bouwen! Ik merk echter dat deze nooit laadt totdat je een keer de YAML opent vanuit het dashboard editor. Enig idee hoe dit kan?
Hoe bedoel je dat precies? Werkt het dashboard wél na het gebruiken van de Lovelace dashboard editor of alleen in de editor? Of is het dashboard niet zichtbaar als je buiten de editor zit?

Controleer even of de benodigde custom components aanwezig zijn;
  1. apexcharts-card
  2. mini-graph-card
  3. swipe-card
  4. card-mod
  5. layout-card
In mijn voorbeeld is dit dashboard trouwens een sub-weergave. Mogelijk zul je dat even uit moeten zetten;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RtXXpjLFuVjUHYk2Bl8Y1CDTqtU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fgDLv4nPemZJDbiJVZt4isDH.png?f=user_large

[ Voor 22% gewijzigd door SirLikeAlot op 22-02-2024 14:18 ]


  • Coffee
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 04-11 16:18

Coffee

Coffee

Ik bedoel dat de dashboard prima werkt, ik gebruik hem! Alleen elke keer dat ik de dashboard bezoek is die leeg. De widgets verschijnen pas als ik naar de bewerkmodus van het dashboard ga en klik op 'edit raw configuration' en daarna op het kruisje klik. Ik hoef niks aan te passen, maar moet enkel even in de YAML configurator hebben gezeten.

Zie GIF:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D-hfJlYhacoP0EBuERsWEXnEXsM=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/hIHEJinQ9cUCNHiaXolKLUxS.gif?f=fotoalbum_large

EV3 +A LR, HA Yellow, Prusa Mini+, ERGA08EAV3H7 & EHBH08EF6V


  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 01-11 18:56
Wat doe ik fout, ik hem alleen geen dir /config/packages/altherma.yaml maar de map /homeassistant/packages/altherma.yaml want de map config bestaat bij mijn niet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9u_4bNp4hEWUh988gLOSQiSgYVE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yRxTQdoFx0LWCWJH1RjHj20W.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vKL5FbqMQE52sYJY2y5aTo81yL4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tX0AFPvQBUfpFVWYVOVO6kk7.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zTkNV7IxAHGaWcPHGdY9GlQfZ6U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RtDDe22sS3SNqnXx501qXNgN.png?f=user_large

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


  • MrRobin
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 19:22
Ik heb het nog niet kunnen vinden door te zoeken, maar mogelijk is dit hier al vaker voor gekomen. Hopelijk ben ik in dit topic op de juiste plek, gezien het toch sensordata van espaltherma betreft.

Ik heb sinds een week een ERGA08EAV3H7 buiten unit en EHBH08EF6V (2k BUH) binnenunit i.c.m. een 300L SWW vat EKHWSP300D3V3.

ESPaltherma draait als een zonnetje en bedankt aan @SirLikeAlot voor je code!.

Ik vraag me het volgende af:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jo7MpwOJ-t8ABO33lg3PRInidog=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OT9TmsRB1mFpqnDB2Blq8m4f.png?f=user_large

hier zie je duidelijk dat het lijkt dat even na 2:00 PM het warmwatervat (setpoint:45c, max 5c dalen) ineens, terwijl hij nog 43c is, lijkt te gaan verwarmen (oranje lijn). Althans, de temperatuur sensor meet een hogere waarde. Echter is op dat moment staat de warmtepomp helemaal uit. Geen pomp aan, 3weg schakelaar staat op CV, en alle espaltherma sensor data lijkt te vertellen dat het ding echt niks staat te doen. Ik kan nergens ook maar enige indicatie vinden wat verklaart waarom deze temperatuur sensor ineens hogere waardes meet.
De paarse lijn is een DS18B20 sensor die in het begin van de grafiek de aanvoer van de WP richting het SWW vat meet. Even na 12:00 PM is die sensor verplaatst van de aanvoer WP > SWW vat naar retour SWW vat > retour WP.

Ook het energieverbruik in de Onecta app lijkt niet te suggereren dat er daadwerkelijk energie wordt verbruikt door de WP op dit tijdstip.

Enige wat ik me nog kan bedenken is dat dit thermische stromen in het vat zelf zijn, maar voor een stilstaand vat lijkt me dat wat vreemd.

Iemand die een idee heeft?

[ Voor 4% gewijzigd door MrRobin op 23-02-2024 21:18 ]


  • mawashigeri
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 21:18
Ottie93 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 11:34:
Die M5Stack Plus is niet meer verkrijgbaar via de link, is dit hetzelfde apparaatje?

https://nl.rs-online.com/...development-tools/2305109

Misschien wel handig om aan te passen, voor mensen die zo'n kit nog zoeken.
Ik had 'em hier bij TinyTronics gekocht, voor 5 euro meer dan nu! Daarbij deze kabel, maar die past alleen als je de connector aan alle kanten een beetje afvijlt.
Verder heb ik zelf een 8-polige connector voor de m5 kant gemaakt van losse componenten en een gaatjesbord, met hierop een serial level converter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vimBL6UNdeFLpHbVG2aWc1AVFGU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2E1IKPjE3iOCNM90JXARjXrB.png?f=fotoalbum_large

ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma


  • SirLikeAlot
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 29-10 07:53
mawashigeri schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 13:35:
[...]
Verder heb ik zelf een 8-polige connector voor de m5 kant gemaakt van losse componenten en een gaatjesbord, met hierop een serial level converter.
Een serial level converter (van 5v naar 3,3v) is overigens wel essentieel naar mijn mening. Ik heb namelijk hiervoor een Wemos S2 Mini ESP32-S2 gehad maar die heeft het niet lang overleefd. Een in de fik vliegend bordje tot gevolg. |:( De boosdoener is mogelijk de 5v die toen nog over een kabel ging zónder de serial level converter. Een ESP32 chip kan dat volgens mij wel even hebben, maar niet voor lang denk ik.

Dus ook een gemis op de M5Stack Plus...

Tip dus; gebruik een serial level converter tussen je kabel! Of makkelijker; https://www.tinytronics.n...level-converter-8-channel

Dat kan ook tussen de kabel;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8vPRtW18hUE13nt671pUWb5ZK_c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/43iyeeEnp3nrX5gUZ8zxYjvM.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door SirLikeAlot op 08-03-2024 15:44 ]


  • EmTri
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 04-11 11:34
Idd, niet erg nuttig. Ik maak er dan ook geen grafiekjes van.

Nog een dingetje @Toppe , je tool tip combineer code werkt zolang ik in dash edit mode zit, maar stopt met werken in normale modus:

edit modus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fh0Qq60WLb2iyRHrrhSp0r25qBk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/INDJ3n9XDoi71CnGgQrDXgju.jpg?f=user_large

normale modus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y1nSch7w7FP3nHyipTTo6GBEklA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bm7y7bPYYQeWfjCCAS1ymDDv.jpg?f=user_large

Enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?


EDIT:
Ik blijk niet de enige te zijn met dit issue blijkbaar: https://github.com/RomRider/apexcharts-card/issues/428
Heb alleen geen idee hoe de geboden oplossing te implementeren. :/

Werkt het bij jullie wel gewoon goed?

[ Voor 14% gewijzigd door EmTri op 19-03-2024 00:03 ]

Pagina: 1 2