Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 10 ... 32 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
vassago schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 12:59:
Ik heb ook 4E en bij mij werken de counters wel : 80 82 90 E0 01 07 00 01 00 0D 4E 25 00 05
Met FW 37.
O, dit veranderd de zaak dan wel weer.
Er is blijkbaar iets anders mis dan de hardware revision.

(Of ze hebben de bug opgelost en de versie niet verandert)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BADgoofy2000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 05-06 20:12
vliegnerd schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 11:25:
[...]


Echt raar. Ik zie ook geen settings van de WPU die dit zouden verklaren. Geen idee.

We kunnen eventueel nog het RF verkeer tussen autotemp en spider afluisteren om te kijken of dat klopt. Dwz welke heat demand de autotemp stuurt...
Na nog maar eens een reset van alles zie ik bij het aanmelden van de hoofdthermostaat op de master van de autotemp dat de rf verbinding zwak is. Maar bij het aanmelden op de groep is de verbinding van dezelfde thermostaat ineens wel sterk. Al een paar keer geprobeerd, maar elke keer hetzelfde. Alsof er twee verschillende frequenties zijn, waarbij 1 heel erg gestoord wordt oid.
En in die rf verbinding zit denk ik het probleem. De counters gaan wel elke 300 seconden naar 0, maar de thermostaat staat nu op 21, maar in de autotemp staat nog steeds 22. Berichten komen dus niet over.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
BADgoofy2000 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 13:55:
[...]


Na nog maar eens een reset van alles zie ik bij het aanmelden van de hoofdthermostaat op de master van de autotemp dat de rf verbinding zwak is. Maar bij het aanmelden op de groep is de verbinding van dezelfde thermostaat ineens wel sterk.
Uit nieuwsgierigheid, waar zie je die signaalsterkte? Heb je een servicetool?
Al een paar keer geprobeerd, maar elke keer hetzelfde. Alsof er twee verschillende frequenties zijn, waarbij 1 heel erg gestoord wordt oid. En in die rf verbinding zit denk ik het probleem. De counters gaan wel elke 300 seconden naar 0, maar de thermostaat staat nu op 21, maar in de autotemp staat nog steeds 22. Berichten komen dus niet over.
Alles gaat via het Honeywell RAMSES-II protocol via 868 MHz RF. Dus alle devices hebben dezelfde frequentie. Ook die van je buren.
Maar wellicht is de heenweg beter of slechter dan de terugweg.

Mijn buren hebben deze repeater: https://www.ithodaalderop...onsument/product/04-00087
Geinstalleerd door de installateur nadat ze verbindingsproblemen hadden. (Twee betonvloeren tussen WPU in de gang en autotemp/WTW andere kant huis op zolder)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BADgoofy2000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 05-06 20:12
vliegnerd schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 14:18:
[...]

Uit nieuwsgierigheid, waar zie je die signaalsterkte? Heb je een servicetool?


[...]
Als je een thermostaat opnieuw aanmeldt, dan krijg je de signaalsterkte als terugkoppeling, 1 t/m 5.

Het wordt nog gekker, want ik had ineens door dat de waarden in de autotemp van een andere thermostaat kwamen. Die had ik ook gereset, maar er zaten nog batterijen in. De reset van de autotemp en thermostaten lijkt dus niet echt een reset te zijn, hij onthoudt verbindingen lijkt het.

Ik ga nog eens even verder experimenteren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IkWilbert
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22:33

IkWilbert

Het is mij!

Vandaag een storingsmelding a1-20 op de spider. Waterdruk te laag, deze stond op de 1bar. Is dat niet snel? Woning is net opgeleverd.

Ik heb de waterdruk naar 2 bar verhoogd maar de storingsmelding bleef op de spider. Die zou toch automatisch weg moeten gaan? Of duurt dat even.

Heb de stroom vd warmtepomp gehaald en daarna was de storing weg.

I intend to live forever. So far, so good.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
@IkWilbert lage druk kan wel onschuldig zijn als er wat lucht in de leiding was achtergebleven en/of gewoon niet goed gevuld.
Typisch voor nieuwbouwinstallateurs.

Maar je kan een lek hebben: dat merk je dan snel genoeg.

Ik zou mij niet te veel zorgen maken en vooral de druk in de gaten blijven houden.

(Je kunt die druk vast ook op een maniometer aflezen.)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • IkWilbert
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22:33

IkWilbert

Het is mij!

vliegnerd schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 16:52:
@IkWilbert lage druk kan wel onschuldig zijn als er wat lucht in de leiding was achtergebleven en/of gewoon niet goed gevuld.
Typisch voor nieuwbouwinstallateurs.

Maar je kan een lek hebben: dat merk je dan snel genoeg.

Ik zou mij niet te veel zorgen maken en vooral de druk in de gaten blijven houden.

(Je kunt die druk vast ook op een maniometer aflezen.)
Ja ik ga de manometer in de gaten houden. Heb er even foto van gemaakt na het vullen net.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SXyt2Q7FIoYM6lxIFeNuHWzC7U4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RTg8agUxigdcRXJt4AlAD9ak.jpg?f=fotoalbum_large

I intend to live forever. So far, so good.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
BADgoofy2000 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 14:35:
[...]


Als je een thermostaat opnieuw aanmeldt, dan krijg je de signaalsterkte als terugkoppeling, 1 t/m 5.

Het wordt nog gekker, want ik had ineens door dat de waarden in de autotemp van een andere thermostaat kwamen. Die had ik ook gereset, maar er zaten nog batterijen in. De reset van de autotemp en thermostaten lijkt dus niet echt een reset te zijn, hij onthoudt verbindingen lijkt het.

Ik ga nog eens even verder experimenteren.
Je kunt met de module ook wel meer informatie over de spiders die verbonden zijn halen.
De servicetool stuurt de volgende commando's:

code:
1
2
82 80 C0 30 04 04 33 00 00 00 D3
82 80 C0 30 04 04 36 00 00 00 D0


Flash mijn firmware uit de startpost flasht op je module. (Pas op, als je van 2.6.0 naar 2.5.2 gaat downgraden dan verlies je mogelijk je configuratie. Althans dat gebeurde bij mij. Je moet dan opnieuw de module op wifi aanmelden).

In het debug menu is er een "l33t" optie. Hiermee kun je i2c commando's direct sturen. Dit is dus gevaarlijk. Opletten dat je het juiste commando stuurt.
Stuur de commando's van hierboven 1-voor-1 en stuur mij de reply's. (In een PM bijvoorbeeld).
Dan kan ik ze voor je ontcijferen.


Om later nog eens terug te lezen, mijn waarden:
code:
1
2
3
4
5
6
82 80 C0 30 04 04 33 00 00 00 D3
Result: 80 82 C0 30 01 27 33 00 00 00 00 00 0B D4 68 00 00 00 54 81 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 81 88 B2


82 80 C0 30 04 04 36 00 00 00 D0
Result: 80 82 C0 30 01 AB 36 00 00 54 81 88 03 0F 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 A9 AC 03 03 00 03 54 A9 58 04 0C 00 03 54 A9 CC 05 10 00 03 54 AA 0E 06 60 00 03 54 A9 09 07 80 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hansgrave
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 16-07 09:36
IkWilbert schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 16:43:
Vandaag een storingsmelding a1-20 op de spider. Waterdruk te laag, deze stond op de 1bar. Is dat niet snel? Woning is net opgeleverd.

Ik heb de waterdruk naar 2 bar verhoogd maar de storingsmelding bleef op de spider. Die zou toch automatisch weg moeten gaan? Of duurt dat even.

Heb de stroom vd warmtepomp gehaald en daarna was de storing weg.
Het duurt even voordat de storingsmelding op de spider verdwijnt nadat de storing is opgelost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-07 11:54
vliegnerd schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 12:52:
[...]
Ben benieuwd of er iemand is met versie 77 (4D). @Onl1ne1373 ?
Ik heb 4D , fw 34 en bij mij werken de E counters

code:
1
2
3
4
E-consumption during stand-by (kWh) 2X
E-consumption during heating (kWh)  1XXX
E-consumption during DHW (kWh)  1XX
E-consumption during cooling (kWh)  1XX

[ Voor 1% gewijzigd door nl0pvm op 05-11-2023 21:45 . Reden: even geanonimiseerd ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • smesjz
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
Ik gebruik Arjen's add-on al zo'n kleine 2 jaar voor zowel WPU 5G als Autotemp met home assistant maar ik kan op basis van deze thread niet goed bepalen of het doorsturen van buitentemperatuur een voordeel heeft.

Het is kleine moeite om iets te automatiseren op basis van voorbeelden hier.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
smesjz schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 13:04:
Ik gebruik Arjen's add-on al zo'n kleine 2 jaar voor zowel WPU 5G als Autotemp met home assistant maar ik kan op basis van deze thread niet goed bepalen of het doorsturen van buitentemperatuur een voordeel heeft.

Het is kleine moeite om iets te automatiseren op basis van voorbeelden hier.
Volgens mij beïnvloed de buitentemperatuur het stookgedrag niet/nauwelijks.
Er zijn wel settings om de maximale aanvoertemperatuur te begrenzen op basis van outside temperature. Maar bij mij is de aanvoer temperatuur gewoon *altijd* de retour temperatuur + delta_T van de warmtewisselaar. In mijn geval is dat 3,5 graden bovenop de retour temperatuur.
Wat ik ook invul voor outside temp (-10, -5, -15), de aanvoertemperatuur blijft altijd gewoon laag. Prima.
Misschien dat het effect heeft als je uren en uren stookt met hoge warmtevraag en lage buitentemp. Dat heb ik niet getest.

Ik gebruik buitentemp om het omschakelen tussen verwarmen en koelen te regelen (blokkeren/forceren). Ik had vorig jaar begin november veel last van koelen overdag en dan verwarmen in de vroege ochtend.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • BADgoofy2000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 05-06 20:12
vliegnerd schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 17:39:
[...]

Je kunt met de module ook wel meer informatie over de spiders die verbonden zijn halen.
Inmiddels heb ik het werkend gekregen. De uiteindelijke oplossing was het correct instellen van het totale vermogen en vermogen per groep en het op precies de juiste manier aanmelden van thermostaten. De stappen uit de handleiding moeten heel precies gevolgd worden. Want op enig moment had ik dus een thermostaat die gereset was, maar wel met batterijen erin. De autotemp ging toen reageren op die thermostaat, terwijl ik die zelf niet aangemeld had.
En als een thermostaat verkeerd op de master of verkeerd op een groep is aangemeld, dan kun je die 20% warmtevraag krijgen, zonder dat die er echt is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
Fijn dat het is opgelost!

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
Is het iemand al eens opgevallen dat de ingestelde temperatuur op de thermostaat vanzelf wijzigt? Vannacht om 1.00 is de temperatuur van 20.5 naar 19.5 graden gewijzigd, iedereen lag hier te slapen dus zelf waren we het niet.

Nu heb ik inmiddels best wat automations draaien gerelateerd aan de WPU, maar voor zover ik weet kunnen die niet de thermostaat beïnvloeden?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eYL8n3eVxmXVHuf4VS40VwHqK3U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1KC48UCFHFOp3JmwtjHlPDOu.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-07 11:54
davasch schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 21:02:
Is het iemand al eens opgevallen dat de ingestelde temperatuur op de thermostaat vanzelf wijzigt?
bij mij gebeurt dat niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vassago
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:10
@davasch hier veranderd de ingestelde temperatuur ook wel eens vanzelf en ik heb geen automation aan het systeem hangen.
Is al een aantal keer gebeurd, kan me even niet herinneren wat de oorspronkelijk gevraagde temp. was, de WPU zette hem iig. met 1 graad omlaag/

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
davasch schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 21:02:
Is het iemand al eens opgevallen dat de ingestelde temperatuur op de thermostaat vanzelf wijzigt? Vannacht om 1.00 is de temperatuur van 20.5 naar 19.5 graden gewijzigd, iedereen lag hier te slapen dus zelf waren we het niet.

Nu heb ik inmiddels best wat automations draaien gerelateerd aan de WPU, maar voor zover ik weet kunnen die niet de thermostaat beïnvloeden?
Als de WPU van koelen naar verwarmen wisselt dan gaan alle thermostaten 1 graad lager. Dat heb ik hier meerdere keren reproduceerbaar gezien, nu ik dat zelf wisselen tussen verwarmen en koelen kan afdwingen (via buitentemperatuur)

Het lijkt er dus op dat de WPU vannacht naar verwarmen is gegaan.

Voorzover ik weet is het het onbekend en/of onmogelijk om de setpoints via een automation te verstellen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-07 11:54
vliegnerd schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 08:03:
[...]
Als de WPU van koelen naar verwarmen wisselt dan gaan alle thermostaten 1 graad lager.
Eh ja oke, maar bij mij hangt het in dit specifieke geval (koelen/verwarmen) af van de vorige ingestelde koeltemperatuur. Bij mij scheelt het bij deze wissel soms wel 2 graden en in een andere kamer soms maar 0,5 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
nl0pvm schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 10:02:
[...]

Eh ja oke, maar bij mij hangt het in dit specifieke geval (koelen/verwarmen) af van de vorige ingestelde koeltemperatuur. Bij mij scheelt het bij deze wissel soms wel 2 graden en in een andere kamer soms maar 0,5 graden.
He! Dat is nieuwe informatie voor mij. (Ik heb het hele huis op dezelfde temperatuur).
Dan kun je dus ook de koel en verwarmingstemperatuur hetzelfde instellen... (Ik ga dat eens testen)

Ik dacht dat het verwarmingsetpoint "gewoon" altijd een graad kouder dan koelen was. En dat is helemaal niet onlogisch.

[ Voor 10% gewijzigd door vliegnerd op 11-11-2023 14:08 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TorpedoX_88
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 14-07 07:00
Vorige week is de stroom even van onze WPU 55I-5G af geweest en sindsdien vertoond de heat demand lichtelijk vreem gedrag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3gk6n28SSa423se1BTWl7RLt2Bs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HB3FTKIBtFs3pVpOw5dAXP05.png?f=fotoalbum_large
Room 1 staat ingesteld op 20 graden en de rest op 19. De heat demand is een tijdje exact dezelfde waarde (vreemd) en vervolgens schiet ie ineens omhoog, zonder dat de ruimtes onder de ingestelde temperatuur komen (ook vreemd). Voordat de stroom eraf ging was de heat demand veel stabieler en kwam zo goed als nooit boven de 25 als de temperatuur nog boven de ingestelde waarde was. Herkend iemand dit en kan dit verklaard worden?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-07 10:48
TorpedoX_88 schreef op woensdag 15 november 2023 @ 08:55:
Vorige week is de stroom even van onze WPU 55I-5G af geweest en sindsdien vertoond de heat demand lichtelijk vreem gedrag:
[Afbeelding]
Room 1 staat ingesteld op 20 graden en de rest op 19. De heat demand is een tijdje exact dezelfde waarde (vreemd) en vervolgens schiet ie ineens omhoog, zonder dat de ruimtes onder de ingestelde temperatuur komen (ook vreemd). Voordat de stroom eraf ging was de heat demand veel stabieler en kwam zo goed als nooit boven de 25 als de temperatuur nog boven de ingestelde waarde was. Herkend iemand dit en kan dit verklaard worden?
Ik zie in de grafiek eigenlijk een normaal verloop van warmtevraag. Als de woonkamer naar zijn setpoint gaat dan loopt de vraag op en omgekeerd. Lijkt mij prima.

Je zou de buitentemperatuur er nog eens bij kunnen zetten in de grafiek. Misschien dat dat nog invloed heeft op de hoogte van de warmtevraag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TorpedoX_88
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 14-07 07:00
Onl1ne1373 schreef op woensdag 15 november 2023 @ 09:30:
[...]


Ik zie in de grafiek eigenlijk een normaal verloop van warmtevraag. Als de woonkamer naar zijn setpoint gaat dan loopt de vraag op en omgekeerd. Lijkt mij prima.

Je zou de buitentemperatuur er nog eens bij kunnen zetten in de grafiek. Misschien dat dat nog invloed heeft op de hoogte van de warmtevraag.
Onze warmtepomp heeft geen buitentemperatuursensor en kon helaas ook geen parameter hierover vinden in HA, die moet ik je dus helaas verschuldigd blijven. Wel heb ik het gedrag van voordat de stroom eraf ging:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GNP_cIkpjkqAr-gxXVTzwLgGBa8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/em6hhUmE0J7TGV4xNUs6906v.png?f=fotoalbum_large
Naar mijn idee zijn de verschillen vooral de veel kleinere spreiding in de heat demand en het verhogen ervan als de temperatuur daadwerkelijk in de buurt/onder de target komt. Zou het kunnen zijn dan er een adapterend/zelflerend element in het bepalen van de heat demand zit (wat verloren gaat bij een reset van de warmtepomp)?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-07 10:48
TorpedoX_88 schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:32:
[...]

Onze warmtepomp heeft geen buitentemperatuursensor en kon helaas ook geen parameter hierover vinden in HA, die moet ik je dus helaas verschuldigd blijven. Wel heb ik het gedrag van voordat de stroom eraf ging:
[Afbeelding]
Naar mijn idee zijn de verschillen vooral de veel kleinere spreiding in de heat demand en het verhogen ervan als de temperatuur daadwerkelijk in de buurt/onder de target komt. Zou het kunnen zijn dan er een adapterend/zelflerend element in het bepalen van de heat demand zit (wat verloren gaat bij een reset van de warmtepomp)?
Naar mijn idee is het systeem vrij dom O-)

Het is trouwens niet de warmtepomp die de warmtevraag bepaald, maar de Autotemp verdelers in combinatie met je thermostaten. Dus of de warmtepomp van stroom is afgeweest mag niets uitmaken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
@TorpedoX_88 Mijn heat demand volgt ook veel meer jouw tweede grafiek (die van voordat de stroom eraf ging). Dwz nooit ver boven de 25%. En zeker niet hoog als alle temperaturen boven setpoint zijn.
Ik heb dezelfde instelling: Woonkamer 20 en de rest 19.
Ik vermoed dat er wel een "fuzzy logic" thermostaat in de autotemp zit. (Tegenwoordig zou je het AI noemen). Dus misschien duurt het een tijdje na een reset voordat de boel tot rust komt.

Ook geen buitensensor. Ik heb wel met de module mijn buitentemperatuur op 14 graden staan. (In plaats van -30 / undefined).
Dat kun je instellen via het debug tabblad in de webinterface van de module aan je WPU.
Maar ik denk niet dat dat iets uitmaakt. Het is wellicht wel de moeite waard om het uit te sluiten.

Heb je die ruimtetemperaturen uit je autotemp? En dus een module aan je autotemp? Wat zijn de heatdemand/vermogens per kamer?
(Is er wellicht een thermostaat die niet goed verbinding meer maakt sinds de reset?)

[ Voor 16% gewijzigd door vliegnerd op 15-11-2023 11:55 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TorpedoX_88
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 14-07 07:00
vliegnerd schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:54:
Ook geen buitensensor. Ik heb wel met de module mijn buitentemperatuur op 14 graden staan. (In plaats van -30 / undefined).
Dat kun je instellen via het debug tabblad in de webinterface van de module aan je WPU.
Maar ik denk niet dat dat iets uitmaakt. Het is wellicht wel de moeite waard om het uit te sluiten.
Zou het inderdaad kunnen proberen maar in de 'oude' situatie was die er ook niet, het zou naar mijn idee dus ook niks uit moeten maken.
vliegnerd schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:54:
Heb je die ruimtetemperaturen uit je autotemp? En dus een module aan je autotemp? Wat zijn de heatdemand/vermogens per kamer?
(Is er wellicht een thermostaat die niet goed verbinding meer maakt sinds de reset?)
Goed punt! Deze temperaturen komen inderdaad uit de autotemp, maar de Spider direct verbonden aan de warmtepomp hangt in de woonkamer en die meet daar ook de temperatuur. Heb beide temperaturen even over elkaar gelegd en daar zit nauwelijks verschil in, en ook geen verschil tussen nu en voordat de stroom eraf ging.

  • CycloneX
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online

CycloneX

Born on probation

IkWilbert schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 16:43:
Vandaag een storingsmelding a1-20 op de spider. Waterdruk te laag, deze stond op de 1bar. Is dat niet snel? Woning is net opgeleverd.

Ik heb de waterdruk naar 2 bar verhoogd maar de storingsmelding bleef op de spider. Die zou toch automatisch weg moeten gaan? Of duurt dat even.

Heb de stroom vd warmtepomp gehaald en daarna was de storing weg.
Hier liep de waterdruk na oplevering ook langzaam naar beneden. Het is ook te langzaam om aan een lek te denken. Althans we zien nergens sporen/vocht van lekkage alles is droog.

De aannemer en Itho geven aan dat dit normaal is bij een net ingeregelde warmtepomp.

Wat is überhaupt een normale frequentie qua bijvullen?

Onze warmtepomp staat op zolder en de drukmeter naast het vulpunt zie je dus zakken. Terwijl de druk bij de verdeler in de woonkamer altijd op 2,2 bar staat.

Kan het zijn dat de plaatsing op zolder niet ideaal is, tenslotte het hoogste punt.

MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
vliegnerd schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 08:03:
[...]


Als de WPU van koelen naar verwarmen wisselt dan gaan alle thermostaten 1 graad lager. Dat heb ik hier meerdere keren reproduceerbaar gezien, nu ik dat zelf wisselen tussen verwarmen en koelen kan afdwingen (via buitentemperatuur).
Bedankt allen voor het meedenken. Ik heb het ook in de handleiding gevonden ja, blijkbaar toch ooit overheen gelezen of niet goed opgeslagen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tNwSsg9C1aaKYPrc5Rw3Cm5PoZs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/riZztGPJuR5askXew3WGT89W.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
Nog een andere constatering waarvan ik nog niet precies weet of het klopt en wat ik er mee aan moet :+
Het blokkeren van het anti-legionella programma lijkt niet te kunnen.

Ik blokkeer sinds kort het opwarmen van de boiler actief om het opwarmmoment zelf te plannen icm. data van TheFes/cheapest-energy-hours.

Nu zag ik vandaag dat de boiler toch verwarmd werd op een moment waarvan ik verwacht had dat dit geblokkeerd zou worden. Deze 'ongeplande' verwarmings run lijkt mij vanwege de legionellapreventie aangezien de temperatuur tot ongeveer 62 graden opliep en dit inderdaad een week geleden was.

Hier is te zien dat de WPU in CV-modus staat te draaien, en dat ook hierbij de manual operation timer rond 16:15u nog steeds een aantal keer oploopt. Dit blokkeren van de boiler wordt gedaan door een automation die iedere 3 minuten uitgevoerd wordt met als condition de variabele '..boiler indien binnenkort lagere tarieven zijn' (voorlaatste in de grafiek).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jFxGV-dJEGqY6_TNuCNFmhB4Qvo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LRzCOEsnvIB9D1yG6JZFQorw.jpg?f=fotoalbum_large

Het verzenden van de bericht om de boiler te blokkeren lijkt wel degelijk plaatsgevonden te hebben, maar hier lijkt niets mee gedaan te worden?!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/brvkgp2WU4IFQnZbvlRRyeXWbjI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LzZuFUHKu61COXWGDsL7xQcI.jpg?f=fotoalbum_large


Ik kan het ook wel begrijpen, je wil natuurlijk niet dat dit te lang uitgesteld word. In praktijk valt het probleem ook wel mee natuurlijk mits je de standaardtijd een beetje goed kiest.

Een mogelijke oplossing is om zelf de verstreken tijd sinds de laatste run bij te houden en voordat de 7 dagen verstereken zijn zelf het BOOST programma te activeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SlayaStone
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:45
Misschien dat sommige hier uit ervaring hier weten wat slim is. We hebben sinds een paar dagen onze sleutel van nieuwbouwwoning, echter de itho wpu5g zat al gelijk in een storing. A0 error code 6.

(De RF communicatie
met Autotemp is
onderbroken)

De temperatuur aanpassen op de thermostaat werkt dus niet meer en de warmtepomp blijft daardoor vrolijk doorverwarmen op de begaande grond. Het was gisteren al 23 graden beneden. (Met 10kwh verbruik)

Wat is wijsheid. Stekker eruit tot er een storingsmonteur is? Raam open zetten en tegen de warmtepomp ingaan lijkt me ook niet slim.

Mss iemand die weet of we toch wel tegen de warmtepomp kunnen zeggen dat ie terug naar 20 graden moet?

Edit: ik zie in de openingspost nog een paar dingen die we kunnen doen, vanmiddag is proberen

[ Voor 6% gewijzigd door SlayaStone op 19-11-2023 08:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
SlayaStone schreef op zondag 19 november 2023 @ 08:02:
Misschien dat sommige hier uit ervaring hier weten wat slim is. We hebben sinds een paar dagen onze sleutel van nieuwbouwwoning, echter de itho wpu5g zat al gelijk in een storing. A0 error code 6.

(De RF communicatie
met Autotemp is
onderbroken)

De temperatuur aanpassen op de thermostaat werkt dus niet meer en de warmtepomp blijft daardoor vrolijk doorverwarmen op de begaande grond. Het was gisteren al 23 graden beneden. (Met 10kwh verbruik)

Wat is wijsheid. Stekker eruit tot er een storingsmonteur is? Raam open zetten en tegen de warmtepomp ingaan lijkt me ook niet slim.

Mss iemand die weet of we toch wel tegen de warmtepomp kunnen zeggen dat ie terug naar 20 graden moet?

Edit: ik zie in de openingspost nog een paar dingen die we kunnen doen, vanmiddag is proberen
Stekker eruit werkt het best natuurlijk. Maar, jhe kunt de spider in de woonkamer op "Standby" zetten, zou wel kunnen dat het "Off" heet. Weet niet meer precies ;-)
Dan stopt het verwarmen, zolang de temperatuur hoog is.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
davasch schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 21:37:
Nog een andere constatering waarvan ik nog niet precies weet of het klopt en wat ik er mee aan moet :+
Het blokkeren van het anti-legionella programma lijkt niet te kunnen.
Klopt. Als er 7 * 24 uur geen anti-legionella programma is gedraaid, dan wordt dan automatisch gestart...

Dat kun je ook merken als je het SWW tijdstip later in stelt (Bijvoorbeeld van 4 uur 's ochtends naar 13u 's middags). Dan krijg je een week later op zaterdag eerst om 4u het legionella programma, want "7 dagen geleden" en daarna om 13u nog een keer want "wekelijks". :|

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wortelsoft
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 19:18
SlayaStone schreef op zondag 19 november 2023 @ 08:02:
Misschien dat sommige hier uit ervaring hier weten wat slim is. We hebben sinds een paar dagen onze sleutel van nieuwbouwwoning, echter de itho wpu5g zat al gelijk in een storing. A0 error code 6.

(De RF communicatie
met Autotemp is
onderbroken)

De temperatuur aanpassen op de thermostaat werkt dus niet meer en de warmtepomp blijft daardoor vrolijk doorverwarmen op de begaande grond. Het was gisteren al 23 graden beneden. (Met 10kwh verbruik)

Wat is wijsheid. Stekker eruit tot er een storingsmonteur is? Raam open zetten en tegen de warmtepomp ingaan lijkt me ook niet slim.

Mss iemand die weet of we toch wel tegen de warmtepomp kunnen zeggen dat ie terug naar 20 graden moet?

Edit: ik zie in de openingspost nog een paar dingen die we kunnen doen, vanmiddag is proberen
Kijk ook even of er een error lampje brand op 1 van de autotemps, ik had dezelfde fout en 1 van de autotemps was defect, sowieso die even de stekker eruit.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SlayaStone
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:45
wortelsoft schreef op zondag 19 november 2023 @ 09:38:
[...]


Kijk ook even of er een error lampje brand op 1 van de autotemps, ik had dezelfde fout en 1 van de autotemps was defect, sowieso die even de stekker eruit.
Geprobeerd maar na een uur schieten ze allemaal weer in de storing, wpu gebruikt wel niet zoveel stroom meer dus misschien heeft ie wel weer voldoende signaal gekregen om te stoppen met verwarmen :). Nu dan wachten tot de monteur

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xander3008
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 12-07 09:46
Zelfde hier, sinds een paar dagen de sleutel van onze nieuwbouw woning. Door werkzaamheden alle draadloze thermostaten (spiders) van de muren moeten halen. De hoofdthermostaat hangt bedraad nog aan de muur om de verbinding te houden maar blijft A0-6 foutmelding geven, tenzij ik m reset (15 seconden batterij er uit).

Is het slim de draadloze thermostaten (geven geen errors oid) in standby te zetten omdat ze even niet op hun plek hangen? Ze liggen op dezelfde verdieping, ingepakt bij elkaar in een aparte kast op dit moment.

Daarbij staan alle autotemp regelunits in alarm na een paar uur. Servicepartij gebeld, gaven aan dat alle thermostaten altijd aan de muur moeten hangen en het anders niet werkt. Als ik de stekker van de autotemp units er uit haal dan geven de eerste twee units eerst aan dat ze werken, dus groen + master of S1. Zodra ik 3e autotemp weer inschakel blijft deze heel erg lang knipperen (eerst snel, dan langzaam) en springt deze daarna in alarm en S2. De andere units springen dan ook in alarm.

Temperatuur in woning blijft constant, maar dat lijkt meer isolatie dan activiteit warmtepomp te zijn.

Wat is wijsheid met betrekking tot de spiders en autotemp units? Toch aansturen op monteur ondanks initiele feedback?

Thanks!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
xander3008 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 10:22:
Zelfde hier, sinds een paar dagen de sleutel van onze nieuwbouw woning. Door werkzaamheden alle draadloze thermostaten (spiders) van de muren moeten halen.
Temperatuur in woning blijft constant, maar dat lijkt meer isolatie dan activiteit warmtepomp te zijn.

Wat is wijsheid met betrekking tot de spiders en autotemp units? Toch aansturen op monteur ondanks initiele feedback?
Het werkte totdat je de spiders in een kast ging leggen, toch? Ik neem aan dat het dan weer werkt als je alles terughangt.

Ik zou nu de stekker van de warmtepomp en autotemps eruit halen. Je hoeft met dit weer waarschijnlijk toch niet te stoken.
Na afloop werkzaamheden (als alle spiders weer op de -juiste- plek hangen) de boel weer aansluiten. Als je dan nog steeds A0-6 hebt, dan zul je een monteur moeten laten komen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15-07 11:54
vliegnerd schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 13:10:
[...]

Het werkte totdat je de spiders in een kast ging leggen, toch? Ik neem aan dat het dan weer werkt als je alles terughangt.

Ik zou nu de stekker van de warmtepomp en autotemps eruit halen. Je hoeft met dit weer waarschijnlijk toch niet te stoken.
Na afloop werkzaamheden (als alle spiders weer op de -juiste- plek hangen) de boel weer aansluiten. Als je dan nog steeds A0-6 hebt, dan zul je een monteur moeten laten komen.
A06 duidt op communicatiestoring tussen de autotemps en de hoofdthermostaat.

Het communicatiepad van de autotemps en de hoofdthermostaat is als volgt:
Hoofd thermostaat -> Master autotemp -> slave autotemp (1 en 2)

Het heeft helaas niets met alle andere thermostaten dan je hoofdthermostaat te maken AFAIK.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-07 10:48
nl0pvm schreef op woensdag 22 november 2023 @ 09:47:
[...]


A06 duidt op communicatiestoring tussen de autotemps en de hoofdthermostaat.

Het communicatiepad van de autotemps en de hoofdthermostaat is als volgt:
Hoofd thermostaat -> Master autotemp -> slave autotemp (1 en 2)

Het heeft helaas niets met alle andere thermostaten dan je hoofdthermostaat te maken AFAIK.
Bij mij hebben ze de antenne's van de autotemp vervangen door betere externe antennes omdat het bereik door die dikke betonnen vloeren slecht was:

https://www.ithodaalderop...essional/product/04-00158

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xander3008
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 12-07 09:46
Onl1ne1373 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 10:25:
[...]


Bij mij hebben ze de antenne's van de autotemp vervangen door betere externe antennes omdat het bereik door die dikke betonnen vloeren slecht was:

https://www.ithodaalderop...essional/product/04-00158
Klopt, het gekke is ook dat alleen de autotemp unit op zolder (s2) en die op de begane grond (master) een antenne hebben. 1e verdieping (s1) dus niet. Communiceren de autotemp units met elkaar en de master met de WPU of werkt dit anders?

Het is inmiddels kouder aan het worden en het moet allemaal nog flink drogen komende weken. Ik probeer anders nogmaals een servicemelding aan te maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-07 10:48
xander3008 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 15:02:
[...]
Communiceren de autotemp units met elkaar en de master met de WPU of werkt dit anders?
Klopt, slaves met master autotemp. Hoofd spider via OpenTherm met WPU.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeleFles
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

GeleFles

What's in a bottle?

Onze WPU5G gaat elke dag zo rond 22:00 het water van de boiler verwarmen, wat voor wat extra geluid zorgt; natuurlijk precies het moment dat we in bed liggen... Sowieso geen handig tijdstip, vooral in de zomer is het beter om dat overdag te doen, dan zorgen de zonnepanelen voor stroom.

Is het mogelijk dit aan te passen? Ik heb de module van Arjen gekoppeld, maar durf daar niet zomaar instellingen in te gaan wijzigen. (kan ook niet echt een instelling vinden die ik kan koppelen aan het verwarmen)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wortelsoft
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 19:18
GeleFles schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 16:03:
Onze WPU5G gaat elke dag zo rond 22:00 het water van de boiler verwarmen, wat voor wat extra geluid zorgt; natuurlijk precies het moment dat we in bed liggen... Sowieso geen handig tijdstip, vooral in de zomer is het beter om dat overdag te doen, dan zorgen de zonnepanelen voor stroom.

Is het mogelijk dit aan te passen? Ik heb de module van Arjen gekoppeld, maar durf daar niet zomaar instellingen in te gaan wijzigen. (kan ook niet echt een instelling vinden die ik kan koppelen aan het verwarmen)
Dat regel je in de hoofdthermostaat

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeleFles
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

GeleFles

What's in a bottle?

wortelsoft schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 16:06:
[...]


Dat regel je in de hoofdthermostaat
Hoe doe ik dat? in de summiere spider handleiding kon ik niks vinden...
Deze staat op de comfort stand trouwens, dus zou moeten verwarmen zodra er bijvoorbeeld iemand gedoucht heeft (en dat doet ie dus ook wel).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wortelsoft
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 19:18
GeleFles schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 16:17:
[...]


Hoe doe ik dat? in de summiere spider handleiding kon ik niks vinden...
Deze staat op de comfort stand trouwens, dus zou moeten verwarmen zodra er bijvoorbeeld iemand gedoucht heeft (en dat doet ie dus ook wel).
Een tijdje op de waterdruppel drukken dan even los laten dan met waterdruppel stand en tijd kiezen bevestigen met itho logo. Is uit mijn hoofd en ben niet thuis, maar zo ongeveer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hansgrave
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 16-07 09:36
GeleFles schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 16:17:
[...]


Hoe doe ik dat? in de summiere spider handleiding kon ik niks vinden...
Deze staat op de comfort stand trouwens, dus zou moeten verwarmen zodra er bijvoorbeeld iemand gedoucht heeft (en dat doet ie dus ook wel).
Staat in de gebruikshandleiding van de WPU die bij de pomp is geleverd en te vinden is op de site van Itho Daalderop.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GeleFles
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

GeleFles

What's in a bottle?

hansgrave schreef op woensdag 29 november 2023 @ 07:24:
[...]

Staat in de gebruikshandleiding van de WPU die bij de pomp is geleverd en te vinden is op de site van Itho Daalderop.
Thanks, ik had al een aantal handleidingen doorgenomen, maar niks gevonden; nog even verder gezocht en nu eindelijk de juiste handleiding gevonden :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xander3008
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 12-07 09:46
Onl1ne1373 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 16:34:
[...]

Klopt, slaves met master autotemp. Hoofd spider via OpenTherm met WPU.
Dank voor alle reacties. Vandaag na terughangen thermostaten contact gehad met installateur, wij hebben autotemp v51 hangen en dat maakt dat de RF communicatie soms verstoord kan zijn. Dit is een bekende bug en we hebben een workaround gekregen. We wachten op een update om het helemaal gefixt te krijgen.

https://www.ithodaalderop.nl/technote_autotemp_nov2023

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
xander3008 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 20:27:
[...]


Dank voor alle reacties. Vandaag na terughangen thermostaten contact gehad met installateur, wij hebben autotemp v51 hangen en dat maakt dat de RF communicatie soms verstoord kan zijn. Dit is een bekende bug en we hebben een workaround gekregen. We wachten op een update om het helemaal gefixt te krijgen.

https://www.ithodaalderop.nl/technote_autotemp_nov2023
Die technote is interessante informatie. Niet vaak zie je dat Itho zo open is over dit soort dingen. Meestal moeten we dit soort dingen zelf verzinnen (bij elkaar puzzelen)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-01 17:05
Hoi allemaal,

Zodra ik de ruimte ga verwarmen, is het dan verstandig om de "CV Pump Percentage" op 100% te zetten?
Zo niet, wat dan wel?

+ mijn DHW daily staat op 50 *C en de
67 Differential dhw daily (K) staat op 3.5

Is het efficienter om deze instelling op bijvoorbeeld 10 te zetten zodat die pas onder de 40 *C weer gaat verwarmen? (Zolang ik dit red met warm water natuurlijk) of maakt het qua energieverbruik weinig uit?

[ Voor 51% gewijzigd door Jacksons op 04-12-2023 09:13 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
Jacksons schreef op maandag 4 december 2023 @ 09:06:
Zodra ik de ruimte ga verwarmen, is het dan verstandig om de "CV Pump Percentage" op 100% te zetten?
Zo niet, wat dan wel?
Je kunt het best de default waarde gebruiken. "Flow is king" bij verwarmen. Dus naïef zou 100% het best zijn, maar voor mijn 4,5 kW WPU 5G lijkt 100% ten opzichte van de default waarde 80% alleen maar meer stroomgebruik en herrie te veroorzaken, dus de default waarde 80% is hier eigenlijk beter. Die gebruik ik dan ook.

De default waarde verschilt per type. Als je die niet meer weet en je hebt een ander model, stuur mij dan een PB dan zoek ik de waarde voor je op.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ChiLLeR
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 12-07 20:16
Maandag komt er bij ons een monteur het 'monitoring' gedeelte nalopen van onze warmtepomp want Itho ontvangt blijkbaar geen data van mijn pomp in hun systeem. Ze zijn daar al 3 of 4x voor geweest trouwens en hebben toen een nieuwe 4G/5G monitoring apparaat geïnstalleerd. Ik huur de pomp van de energieleverancier dus het is niet mijn eigen pomp zeg maar.
Ik maak gebruik van de Arjan module voor mijn eigen monitoring :), is het wijs om de arjan module er even af te halen voordat de monteur komt om gezeur te voorkomen? Zou het ook kunnen dat door Arjans module de modbus 'vol' zit en daardoor moeite heeft om data via hun eigen monitoring door te geven? @arjenhiemstra

[ Voor 42% gewijzigd door ChiLLeR op 08-12-2023 15:27 ]

>> Signature?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-07 10:48
ChiLLeR schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 15:22:
Maandag komt er bij ons een monteur het 'monitoring' gedeelte nalopen van onze warmtepomp want Itho ontvangt blijkbaar geen data van mijn pomp in hun systeem. Ze zijn daar al 3 of 4x voor geweest trouwens en hebben toen een nieuwe 4G/5G monitoring apparaat geïnstalleerd. Ik huur de pomp van de energieleverancier dus het is niet mijn eigen pomp zeg maar.
Ik maak gebruik van de Arjan module voor mijn eigen monitoring :), is het wijs om de arjan module er even af te halen voordat de monteur komt om gezeur te voorkomen? Zou het ook kunnen dat door Arjans module de modbus 'vol' zit en daardoor moeite heeft om data via hun eigen monitoring door te geven? @arjenhiemstra
Ik haal hem er altijd even af als er een monteur komt. Heb je in ieder geval een discussie minder.
Kopje koffie en een koekje erbij en eens kijken hoeveel ze weten :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ChiLLeR
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 12-07 20:16
Onl1ne1373 schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 15:37:
[...]


Ik haal hem er altijd even af als er een monteur komt. Heb je in ieder geval een discussie minder.
Kopje koffie en een koekje erbij en eens kijken hoeveel ze weten :)
Ja precies, ga ik idd ook maar doen. De meeste keren weten ze ook niet meer dan hun 'stappenplan', heb wel eens een keer een senior monteur gehad en die wist wel echt mega veel zo ver ik dat kon inschatten :)

>> Signature?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 21:16
Voordat ik op "bestellen" klik even de checkvraag hier.

Ik heb de wifi control add-on module nu aan de WPU hangen en maak veel gebruik van de inzichten (nog geen aansturing, dat komt nog).

Nu wil ik ook de AutoTemps inzichtelijk hebben. Eerder in dit draadje heb ik gelezen dat er alleen een module aan de hoofdverdeler hoeft te hangen om van alle zone's de temperatuur te zien. Maar zie je ook de andere informatie van zone's die door de andere AutoTemp worden voorzien, zoals de status van de Distributor Valves? Bij verschillende huizen in mijn project zijn er wat ventielen die problematisch zijn. Zou fijn zijn als ik een alert in home assistant kan maken in plaats van op m'n knieën in de trapkast te gaan hangen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-07 10:48
dixet schreef op maandag 11 december 2023 @ 10:43:
Voordat ik op "bestellen" klik even de checkvraag hier.

Ik heb de wifi control add-on module nu aan de WPU hangen en maak veel gebruik van de inzichten (nog geen aansturing, dat komt nog).

Nu wil ik ook de AutoTemps inzichtelijk hebben. Eerder in dit draadje heb ik gelezen dat er alleen een module aan de hoofdverdeler hoeft te hangen om van alle zone's de temperatuur te zien. Maar zie je ook de andere informatie van zone's die door de andere AutoTemp worden voorzien, zoals de status van de Distributor Valves? Bij verschillende huizen in mijn project zijn er wat ventielen die problematisch zijn. Zou fijn zijn als ik een alert in home assistant kan maken in plaats van op m'n knieën in de trapkast te gaan hangen.
Ja, je ziet ook de gegevens van de andere AutoTemps:

code:
1
2
3
4
5
6
7
...
Room 4 power kW (kW)    0.18
Room 5 temp 20.24
Room 5 setp 20
Room 5 power % (%)  12
Room 5 power kW (kW)    0.23
...



code:
1
2
3
4
5
6
7
...
Distributor 3 valve 1   50
Distributor 3 valve 2   50
Distributor 3 valve 3   50
Distributor 3 valve 4   0
Distributor 3 valve 5   0
...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:05
dixet schreef op maandag 11 december 2023 @ 10:43:
Voordat ik op "bestellen" klik even de checkvraag hier.

Ik heb de wifi control add-on module nu aan de WPU hangen en maak veel gebruik van de inzichten (nog geen aansturing, dat komt nog).

Nu wil ik ook de AutoTemps inzichtelijk hebben. Eerder in dit draadje heb ik gelezen dat er alleen een module aan de hoofdverdeler hoeft te hangen om van alle zone's de temperatuur te zien. Maar zie je ook de andere informatie van zone's die door de andere AutoTemp worden voorzien, zoals de status van de Distributor Valves? Bij verschillende huizen in mijn project zijn er wat ventielen die problematisch zijn. Zou fijn zijn als ik een alert in home assistant kan maken in plaats van op m'n knieën in de trapkast te gaan hangen.
Ja, ik kan bovenstaande ook bevestigen. Ik ben vooral nieuwsgierig naar je waarschuwingssysteem. Hoe plan je dit te laten functioneren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 21:16
wouter.N schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 01:35:
[...]


Ja, ik kan bovenstaande ook bevestigen. Ik ben vooral nieuwsgierig naar je waarschuwingssysteem. Hoe plan je dit te laten functioneren?
Dat weet ik ook nog niet :$ .
Ik verwacht iets met een combinatie van "Valve failure detection distributor 1/2" en een warmtevraag zonder dat een valve open staat. Eerst maar eens gedrag monitoren, dan de aanpak bepalen

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-01 17:05
De temperatuur van de DHW daily kan je aanpassen door middel van de ITHO module.
Kan je de daily tijd van DHW ook aanpassen via de itho module i.p.v. de spider thermostat?

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
Dat weet ik niet zeker maar hoe is mij ook niet bekend. Op dit moment blokkeer ik de boiler indien ik het opwarmen nog even wil uitstellen.

Dat werkt meestal (zeg 9/10 keer) prima, soms gaat de boiler toch al verwarmen. Waar het mis gaat moet ik nog eens uitzoeken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • IkWilbert
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22:33

IkWilbert

Het is mij!

We wonen nu ongeveer een week in onze nieuwbouw woning. Betreft een 2 onder één kap. Onze woning beschikt over een itho wpu 5g bodem warmtepomp.

Ik heb een p1 meter om het verbruik bij te houden. Kan iemand zeggen of dit een beetje een normaal verbruik is? Het is wel het verbruik van alle stroom, dus ook alle ander apparatuur. Zijn bijvoorbeeld die pieken in de nacht normaal?

Verwarming staat op 20 graden constant.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/th4sF30FXl6d4tzHNhAzXsau-ek=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/klg4KNhk8t6Hgcj0GjINCXy2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DuNcvs8YaLsGDdhe-9By5gaAeQM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fO0VCFtmFMz1zFaUD378KcoK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UkqpRAo46ILU83lsDOBUj2wpQLU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3WKKEShvsSLDgsuGZNb4YdTE.jpg?f=fotoalbum_large

I intend to live forever. So far, so good.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • CycloneX
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online

CycloneX

Born on probation

Wij zitten nu ongeveer 7 maanden in onze nieuwbouwwoning van 145m2. Wij hebben ook de itho wpu 5g bodem warmtepomp met vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping.

In de koude maanden zitten wij dagelijks op 8 a 9 kWh verbruik bij A+++ (alleen de warmtepomp)

Met koken (Bora) en wassen en wat TV/computer zitten we tussen 10 en 13 kWh.

[ Voor 16% gewijzigd door CycloneX op 14-12-2023 21:04 ]

MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vassago
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:10
IkWilbert schreef op donderdag 14 december 2023 @ 20:07:
Ik heb een p1 meter om het verbruik bij te houden. Kan iemand zeggen of dit een beetje een normaal verbruik is? Het is wel het verbruik van alle stroom, dus ook alle ander apparatuur. Zijn bijvoorbeeld die pieken in de nacht normaal?
Kan je niks van zeggen zolang je niet weet waardoor ze veroorzaakt worden, het kan hooguit SWW zijn maar dat weten wij ook niet.
Op dagen zoals vandaag/gisteren mag de WPU niet veel verbruiken, daar is het niet koud genoeg voor.

De afgelopen week heeft de WPU bij mij 4KWh verbruikt voor verwarmen, SWW was meer, 5Khw :P
(tussenwoning 100m2, 20.5C)

Als je het wilt weten zou ik het bordje van Arjan aanschaffen, anders blijft het gokken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CycloneX
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online

CycloneX

Born on probation

Wij merkte dat verhogen veel invloed op het verbruik heeft. Met mijn onwetendheid in begin hele huis 21,5 graad gezet. Toen tikte ik de 15 kWh aan per dag. Nu staat de thermostaat beneden op 20,5 en is vaak al 21/22 graden beneden. Boven nu op 19,5 en is het rond de 20. Dagverbruik met al andere apparatuur max. 12 kWh.

MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-07 10:48
@IkWilbert Je verbruik ziet er prima uit. Je ziet dat hij meerdere keren per dag (5 a 6 keer) een periode aangaat.

@CycloneX Je goed geisoleerde woning wat hoger in temperatuur zetten hoeft niet veel meer stroom te kosten om warm te houden. Het opwarmen kost echter wel veel stroom, omdat al je beton en meubelen ook moeten opwarmen en niet alleen de lucht. 1 graad binnen verschil is uiteindelijk hetzelfde als 1 graad buiten verschil als het heb over op temperatuur houden.
Als de verschil temperatuur tussen binnen en buiten gemiddeld 10 graden is en je zet hem 1 graag hoger binnen zal je ongeveer 10% meer verbruiken als hij eenmaal op temperatuur is.
De afgelopen week heeft de WPU bij mij 4KWh verbruikt voor verwarmen, SWW was meer, 5Khw :P
(tussenwoning 100m2, 20.5C)
Bij mij 32 voor verwarmen en 8 voor tapwater, maar vrijstaand en 203m2. Op koude dagen zitten we met alleen de warmtepomp tussen de 15 en de 20 kWh. Totaal verbruik per dag kunnen we richting de 40 kWh gaan. Dat is best veel, maar een groot huis met pubers heeft gewoon veel apparaten (als je een tweaker bent in ieder geval :) Toch blijven we met de warmtepomp op jaarbasis onder de 2000kWh en totaal onder de 7500kWh, zonnepanelen leveren rond de 8000kWh. Dus ik ben niet ontevreden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SX-Superfly
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:29
Vanavond zag ik de melding A1 error code 20 op het display van de spyder thermostaat. De code betekend dat er te weinig druk in de warmtepomp zit.

Deze stond inderdaad op 1 bar. Bijgevuld tot 2 bar en daarna ontlucht. Er kwam amper lucht uit, meteen een straaltje water.

Na 2 uur staat nog steeds dezelfde melding op de thermostaat. Moet ik iets resetten of langer wachten of nog een andere actie uitvoeren?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • IkWilbert
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22:33

IkWilbert

Het is mij!

SX-Superfly schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 20:03:
Vanavond zag ik de melding A1 error code 20 op het display van de spyder thermostaat. De code betekend dat er te weinig druk in de warmtepomp zit.

Deze stond inderdaad op 1 bar. Bijgevuld tot 2 bar en daarna ontlucht. Er kwam amper lucht uit, meteen een straaltje water.

Na 2 uur staat nog steeds dezelfde melding op de thermostaat. Moet ik iets resetten of langer wachten of nog een andere actie uitvoeren?
Ik had dit ook, heb toen in de meterkast de groep uit en weer aangezet, melding was toen weg. Later las ik in dit topic dat de melding vanzelf weg zou moeten gaan... weet alleen niet na hoeveel tijd.

I intend to live forever. So far, so good.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SX-Superfly
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:29
IkWilbert schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 22:37:
[...]


Ik had dit ook, heb toen in de meterkast de groep uit en weer aangezet, melding was toen weg. Later las ik in dit topic dat de melding vanzelf weg zou moeten gaan... weet alleen niet na hoeveel tijd.
Ik wacht het even af tot morgen. En anders de groep ff aan en uit of de stekker van de pomp eruit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Richie_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
IkWilbert schreef op donderdag 14 december 2023 @ 20:07:
We wonen nu ongeveer een week in onze nieuwbouw woning. Betreft een 2 onder één kap. Onze woning beschikt over een itho wpu 5g bodem warmtepomp.

Ik heb een p1 meter om het verbruik bij te houden. Kan iemand zeggen of dit een beetje een normaal verbruik is? Het is wel het verbruik van alle stroom, dus ook alle ander apparatuur. Zijn bijvoorbeeld die pieken in de nacht normaal?

Verwarming staat op 20 graden constant.
Hier is natuurlijk op deze manier niet zoveel van te zeggen.
Ik heb op de WPU een energy socket gezet zodat ik specifiek het verbruik kan aflezen.
https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-energy-socket/

Mocht je het willen vergelijken met anderen dan moet je inderdaad m2, gebruik SWW (stand E ?) opgeven.

Dit jaar hebben mijn warmtepompen (ja 2x WPU5G 4.5, huis te groot voor 1x 6 blijkbaar, al totaal bijna 1800kWh verbruikt 1315+455). Vrijstaand 236m2, WTW.
PS: ik heb zo ook 2 boilers op deze manier (waarvan er 1 permanent aanstaat op E en de ander op St By).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
Ik heb sinds kort ook een WPU5G en wil graag het verbruik meten, maar in mijn geval is er geen 230v stekker aanwezig.

Iemand enig idee hoe dit op een veilige manier opgelost kan worden ( met behoud van garantie)?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
hussie01 schreef op maandag 18 december 2023 @ 13:42:
Ik heb sinds kort ook een WPU5G en wil graag het verbruik meten, maar in mijn geval is er geen 230v stekker aanwezig.

Iemand enig idee hoe dit op een veilige manier opgelost kan worden ( met behoud van garantie)?
Je kunt de module van Arjen uit de topicstart gebruiken, die leest de interne kWh meter uit. Helaas zijn er berichten van recente WPUs waar dit wel en niet werkt, dat is een gok.

Een kWh meter in de groepenkast plaatsen op de groep van de WPU moet ook werken, maar duurder.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Richie_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
hussie01 schreef op maandag 18 december 2023 @ 13:42:
Ik heb sinds kort ook een WPU5G en wil graag het verbruik meten, maar in mijn geval is er geen 230v stekker aanwezig.

Iemand enig idee hoe dit op een veilige manier opgelost kan worden ( met behoud van garantie)?
Hoe is die dan aangesloten? Daar ben ik wel benieuwd naar.

Als er een aparte groep is kun je deze doen:
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IkWilbert
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22:33

IkWilbert

Het is mij!

_Richie_ schreef op maandag 18 december 2023 @ 18:20:
[...]


Hoe is die dan aangesloten? Daar ben ik wel benieuwd naar.

Als er een aparte groep is kun je deze doen:
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/
Hier is ie op deze manier aangesloten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LiCdV1PfnotesOojmTZ5LXF_NdM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x4yMoTyyyWvJCnCkRVKjS6r2.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 21% gewijzigd door IkWilbert op 18-12-2023 20:02 ]

I intend to live forever. So far, so good.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wortelsoft
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 19:18
Daarvoor zou je dan een drie fase kWh meter nodig hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
_Richie_ schreef op maandag 18 december 2023 @ 18:20:
[...]


Hoe is die dan aangesloten? Daar ben ik wel benieuwd naar.

Als er een aparte groep is kun je deze doen:
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-1-fase/
Nou ik keek verkeerd 😑

Het is gewoon een 230 aansluiting.

Hier goede ervaringen met de energysocket van Homewizard?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SlayaStone
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:45
Ik vroeg me nog af, om de A0 error code 6 code op te lossen heeft de monteur de Autotemp op de eerste verdieping master gemaakt, en op de begaande grond (en zolder) de slave. Maakt dit nog iets uit? Betekent dit niet dat warmtevraag altijd in eerste instantie vanaf de eerste verdieping moet komen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
SlayaStone schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 00:04:
Ik vroeg me nog af, om de A0 error code 6 code op te lossen heeft de monteur de Autotemp op de eerste verdieping master gemaakt, en op de begaande grond (en zolder) de slave. Maakt dit nog iets uit? Betekent dit niet dat warmtevraag altijd in eerste instantie vanaf de eerste verdieping moet komen?
Voor zover ik in mijn eigen systeem kan zien maakt dit niet uit: warmtevraag van slaapkamers wegen even veel als beneden.

Maar de woonkamergroep kan zwaarder wegen, ik weet niet precies of dat per se de eerste groepen van de master autotemp moeten zijn. Zou kunnen maar hoeft niet.
Helaas weet je bij installateurs nooit of ze zitten te beunen of gewoon een fijne optimale oplossing leveren. Het kan allebei.

Heb je een module aan je autotemp? Zo ja, deel dan de settings.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SlayaStone
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16:45
vliegnerd schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 08:20:
[...]

Voor zover ik in mijn eigen systeem kan zien maakt dit niet uit: warmtevraag van slaapkamers wegen even veel als beneden.

Maar de woonkamergroep kan zwaarder wegen, ik weet niet precies of dat per se de eerste groepen van de master autotemp moeten zijn. Zou kunnen maar hoeft niet.
Helaas weet je bij installateurs nooit of ze zitten te beunen of gewoon een fijne optimale oplossing leveren. Het kan allebei.

Heb je een module aan je autotemp? Zo ja, deel dan de settings.
Ik was binnenkort al van plan is zo'n ding te kopen voor de wpu zelf, dus die kan ik dan ook even aan de autotemp hangen :)

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
Nog steeds zou ik graag de thermostaat op afstand kunnen regelen. Eigenlijk om twee redenen:
  1. Om simpelweg de thermostaat te kunnen wijzigen op afstand (niet heel belangrijk, staat toch vrijwel altijd op dezelfde temperatuur)
  2. Om te onderzoeken of het optimaliseren van verbruik in de goedkopere uren op deze manier wellicht goed werkt. In de dure uren zou ik de thermostaat dan iets verlagen, zodat er niet gestookt wordt tenzij echt noodzakelijk.
Ik heb inmiddels geprobeerd een OpenTherm Gateway tussen de thermostaat en WPU te plaatsen. Dat werkt op zich om mee te kijken, maar temperatuur override van de thermostaat wordt niet ondersteund door de Spider ;( . Als ik OpenTherm goed begrijp weet de thermostaat het setpoint en stuurt adhv. die waarde een modulatie level (of aan/uit) naar de WPU. Maw. als de override niet werkt gaat het niet werken; de OTGW kan niet de temperatuur die naar de WPU gestuurd wordt manipuleren, hooguit het modulatielevel. Maar dat kan al via wifi-module.

Een andere optie is wellicht het vervangen van de thermostaat, maar dat zal ook het stookgedrag van de WPU beinvloeden (meer starts/kortere runs) en wellicht is dan ook het aanpassen van de verschillende modi en tijden niet meer mogelijk?

Op dit moment blokkeer ik simpelweg het stoken op dure uren. Dat blokkeren zelf werkt goed, maar soms daalt de temperatuur toch wat te ver naar mijn mening en mag er best wat eerder gestookt worden. Wellicht helpt gewoon 0.5 graden hoger zetten ook al. Ik ben nog zoekende :-)

[ Voor 9% gewijzigd door davasch op 08-01-2024 13:28 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
[b]davasch schreef op maandag 8 januari 2024 @ 13:23:[/b

Ik heb inmiddels geprobeerd een OpenTherm Gateway tussen de thermostaat en WPU te plaatsen. Dat werkt op zich om mee te kijken, maar temperatuur override van de thermostaat wordt niet ondersteund door de Spider ;( . Als ik OpenTherm goed begrijp weet de thermostaat het setpoint en stuurt adhv. die waarde een modulatie level (of aan/uit) naar de WPU. Maw. als de override niet werkt gaat het niet werken; de OTGW kan niet de temperatuur die naar de WPU gestuurd wordt manipuleren, hooguit het modulatielevel. Maar dat kan al via wifi-module.
Toch is dit belangrijke informatie:

De WPU gaat stoken op basis van de warmtevraag (modulatielevel) in procent. De temperaturen boeit de WPU niet, blijkbaar. Dat is niet nieuw. Maar goed om te bevestigen.

Je kunt die met een OTGW wel overschrijven zonder dat de WPU in de manual operation storing gaat. Dat zou voor mij misschien wel een reden kunnen zijn om een OTGW tussen de WPU en spider te plaatsen.

@davasch
Wat kun je met de OTGW zien/sturen wat betreft het verwarmen van water? Stuurt de spider een commando om in boiler mode te gaan? (En is er een verschil tussen normaal een legionella/boost)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
Ik zal hier binnenkort naar kijken, vandaag helaas even geen tijd. Op dit moment is de OTGW via MQTT toegevoegd aan Home Assistant en kan ik best wat data uitlezen. Ik denk dat ik de aparte applicatie moet draaien en verbinden naar de gateway om alle berichten (en dus dit commando) te kunnen loggen.

Nu ik er zo over nadenk denk ik dat dit wel eens zou kunnen kloppen; na het aansluiten van de OTGW deed de dag erna de boiler niets meer (niet verwarmd op het ingestelde tijdstip, geen blokkade vanuit Home Assistant), wellicht een bus error? Na het spanningsloos maken van de WPU en weer inschakelen (verder niets veranderd) werd de boiler wel weer verwarmd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 12-07 18:17
vliegnerd schreef op maandag 8 januari 2024 @ 13:40:
[...]


Toch is dit belangrijke informatie:

De WPU gaat stoken op basis van de warmtevraag (modulatielevel) in procent. De temperaturen boeit de WPU niet, blijkbaar. Dat is niet nieuw. Maar goed om te bevestigen.

Je kunt die met een OTGW wel overschrijven zonder dat de WPU in de manual operation storing gaat. Dat zou voor mij misschien wel een reden kunnen zijn om een OTGW tussen de WPU en spider te plaatsen.

@davasch
Wat kun je met de OTGW zien/sturen wat betreft het verwarmen van water? Stuurt de spider een commando om in boiler mode te gaan? (En is er een verschil tussen normaal een legionella/boost)
Ik heb ook een OTGW hangen tussen de Spider/WPU, het uitlezen van de status werkt idd prima zoals @davasch al concludeerd. Het lijkt erop alsof er manufacturer specifieke commands gebruikt worden (Opentherm id > 100). Heb met wat spelen 1 keer het warm water verwarmen kunnen triggeren, maar had geen benul wat ik aan het doen was en heb dit geen 2e keer voor elkaar gekregen. Het lijkt wel mogelijk, maar hoe?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
GraceGRD schreef op maandag 8 januari 2024 @ 14:12:
[...]


Ik heb ook een OTGW hangen tussen de Spider/WPU, het uitlezen van de status werkt idd prima zoals @davasch al concludeerd. Het lijkt erop alsof er manufacturer specifieke commands gebruikt worden (Opentherm id > 100). Heb met wat spelen 1 keer het warm water verwarmen kunnen triggeren, maar had geen benul wat ik aan het doen was en heb dit geen 2e keer voor elkaar gekregen. Het lijkt wel mogelijk, maar hoe?
Afluisteren en loggen rondom de start? Alles staat in de settings van de WPU alleen het start moment wordt door de spider bepaalt.

Zou wel eens een log willen zien!

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 12-07 18:17
vliegnerd schreef op maandag 8 januari 2024 @ 14:19:
[...]

Afluisteren en loggen rondom de start? Alles staat in de settings van de WPU alleen het start moment wordt door de spider bepaalt.

Zou wel eens een log willen zien!
Ik zal eens proberen of ik hier een log van kan schieten :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • feelthepower
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 15-07 13:55
davasch schreef op maandag 8 januari 2024 @ 13:23:

Op dit moment blokkeer ik simpelweg het stoken op dure uren. Dat blokkeren zelf werkt goed, maar soms daalt de temperatuur toch wat te ver naar mijn mening en mag er best wat eerder gestookt worden. Wellicht helpt gewoon 0.5 graden hoger zetten ook al. Ik ben nog zoekende :-)
Ik heb de opentherm gateway binnen maar ben er nog niet aan toegekomen. Heb je enkele pointers hoe je dit hebt gedaan? Dit doe je via de opentherm gateway en niet de wifimodule begrijp ik? Ik wil de wifimodule hier niet voor gebruiken IVM de error op de spider en de monitoringservice die me dan opbelt.

Het was mijn plan om verwarmen uit te zetten als de (dynamische) energieprijs boven de gemiddelde dagprijs is.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • 12345caravan
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 31-01 14:59
Ik heb zowel een OTGW als ook een Itho Spider gateway aan mijn WPU hangen.
Ik kan (nu nog...) via de Itho Spider gateway het koelen en het verwarmen omschakelen.
Als iemand kan aangeven wat en waar ik moet loggen voor het omschakelen
dan kan ik dat proberen te doen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
12345caravan schreef op maandag 8 januari 2024 @ 20:11:
Ik heb zowel een OTGW als ook een Itho Spider gateway aan mijn WPU hangen.
Ik kan (nu nog...) via de Itho Spider gateway het koelen en het verwarmen omschakelen.
Als iemand kan aangeven wat en waar ik moet loggen voor het omschakelen
dan kan ik dat proberen te doen.
Een spider gateway, wow!
Kun je daarmee ook het setpoint van spiders instellen/aanpassen?

Maar ook die andere dingen zijn interessant.
Of en wat je op de opentherm verbinding kan zien weet ik niet.

Het mooiste is als je de RF berichten tussen gateway en spider kan loggen. Met een evofw3 stick. Ik heb er desnoods wel eentje te leen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • 12345caravan
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 31-01 14:59
Even in de OTGW log gekeken,

ik denk dat hij hier omschakelt naar koelen:
20:37:52.129411 T00000600 Read-Data Status: 00000110 00000000
20:37:52.238020 BC0000600 Read-Ack Status: 00000110 00000000

En hier weer naar verwarmen:
20:37:55.152089 T80000200 Read-Data Status: 00000010 00000000
20:37:55.261517 BC0000210 Read-Ack Status: 00000010 00010000
20:37:56.156018 T80000200 Read-Data Status: 00000010 00000000
20:37:56.263759 B40000200 Read-Ack Status: 00000010 00000000

Dit zijn eigenlijk de enige waarden die op het moment van omschakelen veranderen.

Hier nog een deel:
20:43:33.713248 T10070000 Write-Data Cooling control signal: 0.00
20:43:33.830435 B70070000 Unk-DataId Cooling control signal: 0.00
20:43:34.725321 T00000300 Read-Data Status: 00000011 00000000
20:43:34.835959 BC0000300 Read-Ack Status: 00000011 00000000
20:43:35.733729 T00820000 Read-Data Message ID 130: 0
20:43:35.826538 B4082000D Read-Ack Message ID 130: 13
20:43:36.744625 T808F0000 Read-Data Message ID 143: 0
20:43:36.799733 B408F1800 Read-Ack Message ID 143: 6144
20:43:37.733998 T80190000 Read-Data Boiler water temperature: 0.00
20:43:37.843469 B401929D9 Read-Ack Boiler water temperature: 41.85
20:43:38.749444 T100E0000 Write-Data Maximum relative modulation level: 0.00
20:43:38.842149 BD00E0000 Write-Ack Maximum relative modulation level: 0.00
20:43:39.788366 T80000200 Read-Data Status: 00000010 00000000
20:43:39.831088 B40000200 Read-Ack Status: 00000010 00000000
20:43:40.751334 T00110000 Read-Data Relative modulation level: 0.00
20:43:40.877709 BF0110000 Unk-DataId Relative modulation level: 0.00
20:43:41.753277 T10070000 Write-Data Cooling control signal: 0.00
20:43:41.861885 B70070000 Unk-DataId Cooling control signal: 0.00

Maar dat weet ik niet zeker.
Anders een keer met die stick proberen.

[ Voor 48% gewijzigd door 12345caravan op 08-01-2024 20:49 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • 12345caravan
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 31-01 14:59
vliegnerd schreef op maandag 8 januari 2024 @ 20:18:
[...]


Een spider gateway, wow!
Kun je daarmee ook het setpoint van spiders instellen/aanpassen?
Ja dat kan, via de app en in HA.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
12345caravan schreef op maandag 8 januari 2024 @ 20:53:
[...]


Ja dat kan, via de app en in HA.
Heel interessant!

Ik zou de RF berichten tussen spider en gateway graag afluisteren. Ik stuur je later vandaag een PM.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
Oh dat is erg interessant ja! Verbindt de Spider Gateway enkel draadloos met de rest van het Itho systeem?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
GraceGRD schreef op maandag 8 januari 2024 @ 14:12:
[...]


Ik heb ook een OTGW hangen tussen de Spider/WPU, het uitlezen van de status werkt idd prima zoals @davasch al concludeerd. Het lijkt erop alsof er manufacturer specifieke commands gebruikt worden (Opentherm id > 100). Heb met wat spelen 1 keer het warm water verwarmen kunnen triggeren, maar had geen benul wat ik aan het doen was en heb dit geen 2e keer voor elkaar gekregen. Het lijkt wel mogelijk, maar hoe?
Ik heb toch nog wat tijd kunnen vinden :D En heb even een versie VM opgespinned omdat ik verder op Mac draai hier. Er komen inderdaad berichten met msg id > 100 voorbij (al eerder gepost zie ik nu bij nader inzien)

Ik heb alles laten draaien en de logging naar een bestand ingeschakeld. Hopelijk kan ik icm. de grafieken en logging vanuit HA morgen enkele verbanden zien.

[ Voor 24% gewijzigd door davasch op 08-01-2024 23:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
feelthepower schreef op maandag 8 januari 2024 @ 19:52:
[...]


Ik heb de opentherm gateway binnen maar ben er nog niet aan toegekomen. Heb je enkele pointers hoe je dit hebt gedaan? Dit doe je via de opentherm gateway en niet de wifimodule begrijp ik? Ik wil de wifimodule hier niet voor gebruiken IVM de error op de spider en de monitoringservice die me dan opbelt.

Het was mijn plan om verwarmen uit te zetten als de (dynamische) energieprijs boven de gemiddelde dagprijs is.
Ik blokkeer op dit moment juist wel via de wifi-module. Maar ik verwacht dat je met de OTGW in gateway mode (= standaardmodus) de relative modulation (MSG id 17) maximum relative modulation level (= message ID 14) kan overschrijven naar 0% en dat de WPU dan niet zal verwarmen. Wellicht is het ook nog mogelijk een 'disable heating' commando te sturen, maar de modulation sturen lijkt me het meeste kans te hebben.

De OTGW ontvangt dan het percentage van de Spider, overschrijft deze met de ingestelde waarde en stuurt dit door naar de WPU. Als ik het allemaal goed lees hoor, ben geen expert in OpenTherm :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 12-07 18:17
Ik heb nu otmonitor docker container draaien om de log files te vangen. Hopelijk worden we hier wat slimmer van :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
Ik heb rond de tijd dat de boiler normaal opwarmt geen bijzondere berichten vanuit de thermostaat voorbij zien komen. Maar ik zal de klokken eens gelijk zetten, want dat maakt het zoeken wat lastiger. Verder zijn er echt bijzonder veel berichten gelogd wat het zoeken lastig maakt.

@12345caravan, tot wanneer blijft de Spider Gateway werken? Als het lukt om hiervan de RF te onderscheppen zou dit wel eens de oplossing voor het bedienen van de temperatuur kunnen zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
12345caravan schreef op maandag 8 januari 2024 @ 20:41:
Even in de OTGW log gekeken,

ik denk dat hij hier omschakelt naar koelen:
20:37:52.129411 T00000600 Read-Data Status: 00000110 00000000
20:37:52.238020 BC0000600 Read-Ack Status: 00000110 00000000

En hier weer naar verwarmen:
20:37:55.152089 T80000200 Read-Data Status: 00000010 00000000
20:37:55.261517 BC0000210 Read-Ack Status: 00000010 00010000
20:37:56.156018 T80000200 Read-Data Status: 00000010 00000000
20:37:56.263759 B40000200 Read-Ack Status: 00000010 00000000
Ik zie dat dit alleen het lezen van data betreft ("Read-Data"). Ik zou verwachten dat het verzenden van een commando (zoals het omschakelen van verwarmen/koelen of het starten van de boiler) gebruikt maakt van "Write-Data". Of zou het lezen van bepaalde data als bijeffect hebben dat er een actie getriggerd wordt?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 12-07 18:17
Dit zijn bij mij de logs wanneer hij overschakeld naar DHW (boilervat opwarmen):

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
15:55:01.285383  T00110000  Read-Data   Relative modulation level (MsgID=17): 0.00
15:55:01.360552  BF0110000  Unk-DataId  Relative modulation level (MsgID=17): 0.00
15:55:02.285410  T10070000  Write-Data  Cooling control signal (MsgID=7): 0.00
15:55:02.362911  B70070000  Unk-DataId  Cooling control signal (MsgID=7): 0.00
15:55:03.310152  T00820000  Read-Data   Message ID 130 (MsgID=130): 0
15:55:03.357971  B4082000D  Read-Ack    Message ID 130 (MsgID=130): 13
15:55:04.288950  T008D0000  Read-Data   Message ID 141 (MsgID=141): 0
15:55:04.384157  BC08D0101  Read-Ack    Message ID 141 (MsgID=141): 257
15:55:05.292328  T00110000  Read-Data   Relative modulation level (MsgID=17): 0.00
15:55:05.365595  BF0110000  Unk-DataId  Relative modulation level (MsgID=17): 0.00
15:55:06.314388  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature (MsgID=25): 0.00
15:55:06.386033  B40191654  Read-Ack    Boiler water temperature (MsgID=25): 22.33
15:55:07.318147  T100E0000  Write-Data  Maximum relative modulation level (MsgID=14): 0.00
15:55:07.393383  BD00E0000  Write-Ack   Maximum relative modulation level (MsgID=14): 0.00
15:55:08.326846  T00000000  Read-Data   Status (MsgID=0): 00000000 00000000
                               - CH enable: disabled (0)
                               - DHW enable: disabled (0)
                               - Cooling enable: disabled (0)
                               - OTC active: not active (0)
                               - CH2 enable: disabled (0)
                               - Summer/winter mode: winter (0)
                               - DHW blocking: unblocked (0)
15:55:08.385657  B40000001  Read-Ack    Status (MsgID=0): 00000000 00000001
                               - Fault indication: fault (1)
                               - CH mode: not active (0)
                               - DHW mode: not active (0)
                               - Flame status: flame off (0)
                               - Cooling status: not active (0)
                               - CH2 mode: not active (0)
                               - Diagnostic indication: no diagnostics (0)
                               - Electricity production: not active (0)


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
15:55:10.330723  T00110000  Read-Data   Relative modulation level (MsgID=17): 0.00
15:55:10.425602  BF0110000  Unk-DataId  Relative modulation level (MsgID=17): 0.00
15:55:11.331053  T10070000  Write-Data  Cooling control signal (MsgID=7): 0.00
15:55:11.408596  B70070000  Unk-DataId  Cooling control signal (MsgID=7): 0.00
15:55:12.353154  T00820000  Read-Data   Message ID 130 (MsgID=130): 0
15:55:12.418419  B4082000D  Read-Ack    Message ID 130 (MsgID=130): 13
15:55:13.344713  T008D0000  Read-Data   Message ID 141 (MsgID=141): 0
15:55:13.410664  B408D0105  Read-Ack    Message ID 141 (MsgID=141): 261
15:55:14.341974  T00390000  Read-Data   Max CH water setpoint (MsgID=57): 0.00
15:55:14.405059  BC0392D00  Read-Ack    Max CH water setpoint (MsgID=57): 45.00
15:55:15.345819  T80190000  Read-Data   Boiler water temperature (MsgID=25): 0.00
15:55:15.424333  B40191668  Read-Ack    Boiler water temperature (MsgID=25): 22.41
15:55:16.346454  T100E0000  Write-Data  Maximum relative modulation level (MsgID=14): 0.00
15:55:16.428840  BD00E0000  Write-Ack   Maximum relative modulation level (MsgID=14): 0.00
15:55:17.387265  T00000000  Read-Data   Status (MsgID=0): 00000000 00000000
                               - CH enable: disabled (0)
                               - DHW enable: disabled (0)
                               - Cooling enable: disabled (0)
                               - OTC active: not active (0)
                               - CH2 enable: disabled (0)
                               - Summer/winter mode: winter (0)
                               - DHW blocking: unblocked (0)
15:55:17.465604  BC0000005  Read-Ack    Status (MsgID=0): 00000000 00000101
                               - Fault indication: fault (1)
                               - CH mode: not active (0)
                               - DHW mode: active (1)
                               - Flame status: flame off (0)
                               - Cooling status: not active (0)
                               - CH2 mode: not active (0)
                               - Diagnostic indication: no diagnostics (0)
                               - Electricity production: not active (0)


Quick-compare:
MsgID 141 veranderd 1-bit wat erg veel lijkt op het bitje dat veranderd bij MsgID 0. Daarnaast wordt er i.p.v. Relative modulation level (MsgID 17), de Max CH water setpoint (MsgID 57) uitgewisseld.

Wellicht zit het verschil tussen normaal opstoken en de legionella cyclus in het Max CH water setpoint (MsgID=57).

Ik houd de logs in de gaten en ga kijken of ik dit kan bevestigen als de legionella cyclus voorbij komt in de logs.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • 12345caravan
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 31-01 14:59
davasch schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 15:28:

@12345caravan, tot wanneer blijft de Spider Gateway werken? Als het lukt om hiervan de RF te onderscheppen zou dit wel eens de oplossing voor het bedienen van de temperatuur kunnen zijn.
Geen idee tot wanneer de Spider gateway blijft werken, volgens Itho gaat het "eerdaags" stoppen.
Ik heb mijn vergoeding al ontvangen iig.
Zodra ik de (leen) nanocul binnen heb ga ik gelijk aan de gang. Met dank aan @vliegnerd _/-\o_

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 12-07 18:17
davasch schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 15:28:
Ik heb rond de tijd dat de boiler normaal opwarmt geen bijzondere berichten vanuit de thermostaat voorbij zien komen. Maar ik zal de klokken eens gelijk zetten, want dat maakt het zoeken wat lastiger. Verder zijn er echt bijzonder veel berichten gelogd wat het zoeken lastig maakt.

@12345caravan, tot wanneer blijft de Spider Gateway werken? Als het lukt om hiervan de RF te onderscheppen zou dit wel eens de oplossing voor het bedienen van de temperatuur kunnen zijn.
Dit is bij mijn WPU5G het moment dat hij van CV naar idle gaat. Het lijkt erop dat bit CH enable: enabled (1) hier verantwoordelijk voor is.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
14:56:08.715035  T80000100  Read-Data   Status (MsgID=0): 00000001 00000000
                               - CH enable: enabled (1)
                               - DHW enable: disabled (0)
                               - Cooling enable: disabled (0)
                               - OTC active: not active (0)
                               - CH2 enable: disabled (0)
                               - Summer/winter mode: winter (0)
                               - DHW blocking: unblocked (0)
14:56:08.797359  BC000010B  Read-Ack    Status (MsgID=0): 00000001 00001011
                               - Fault indication: fault (1)
                               - CH mode: active (1)
                               - DHW mode: not active (0)
                               - Flame status: flame on (1)
                               - Cooling status: not active (0)
                               - CH2 mode: not active (0)
                               - Diagnostic indication: no diagnostics (0)
                               - Electricity production: not active (0)


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
14:56:17.761128  T00000000  Read-Data   Status (MsgID=0): 00000000 00000000
                               - CH enable: disabled (0)
                               - DHW enable: disabled (0)
                               - Cooling enable: disabled (0)
                               - OTC active: not active (0)
                               - CH2 enable: disabled (0)
                               - Summer/winter mode: winter (0)
                               - DHW blocking: unblocked (0)
14:56:17.860394  BC0000003  Read-Ack    Status (MsgID=0): 00000000 00000011
                               - Fault indication: fault (1)
                               - CH mode: active (1)
                               - DHW mode: not active (0)
                               - Flame status: flame off (0)
                               - Cooling status: not active (0)
                               - CH2 mode: not active (0)
                               - Diagnostic indication: no diagnostics (0)
                               - Electricity production: not active (0)


Zover ik begrijp kan Read-Data MsgID=0 'misbruikt' worden om een write actie te doen naar de WPU.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17:40
GraceGRD schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 12:07:
[...]


Dit is bij mijn WPU5G het moment dat hij van CV naar idle gaat. Het lijkt erop dat bit CH enable: enabled (1) hier verantwoordelijk voor is.


Zover ik begrijp kan Read-Data MsgID=0 'misbruikt' worden om een write actie te doen naar de WPU.
Ik denk vrij zeker te weten dat de WPU zelf het aan/uit moment van CV bepaald. (Er is een teller in de instellingen van de WPU die aftelt tijdens een CV run en ook een teller die tussen runs aftelt).
Dit lijkt geen commando van spider naar WPU, maar slechts een statusmelding van de WPU. "Ik ben (niet) aan het verwarmen".

Het dagelijkse startmoment van SWW in Eco en Comfort stand staat echter nergens in de settings van de WPU. De WPU heeft *wel* een klok, maar ik neem aan dat de spider op een bepaald moment een bericht stuurt dat het dagelijkse SWW moment eraan komt.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 00:26
Bedoel je dan dat de WPU zelf het aan/uit moment van de CV bepaalt, maar daarbij dan wel gebruik maakt van de de doorgegeven warmtevraag vanuit de thermostaat?
Pagina: 1 ... 10 ... 32 Laatste