Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 33 34 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • -daan-
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 01-10 12:47
Heb dit jaar wat instellingen aangepast en de balans is drastisch verbeterd. Maar ik heb nog steeds
een verhouding van 2 staat tot 3 met dus een koude overschot.

Het punt is dat ik te veel warmtevraag heb, of te weinig koude invang.
De warmte vraag kan ik weinig aan doen buiten de tussen deur dicht s'avonds.
Het tapwater is het probleem niet dit is maar een relatief klein aandeel en minder douche wordt hem ook niet.

Hebben jullie een idee om meer koude in te vangen? wellicht iet som te voorkomen dat hij elke keer in beveiliging gaat om de aanvoer temperatuur?

CV pomp slomer laten draaien tijdens koel bedrijf heeft als nadeel dat hij dat dan ook doet bij verwarming bedrijf neem ik aan?

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Nu online
-daan- schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 14:57:
Heb dit jaar wat instellingen aangepast en de balans is drastisch verbeterd. Maar ik heb nog steeds
een verhouding van 2 staat tot 3 met dus een koude overschot.

Het punt is dat ik te veel warmtevraag heb, of te weinig koude invang.
De warmte vraag kan ik weinig aan doen buiten de tussen deur dicht s'avonds.
Het tapwater is het probleem niet dit is maar een relatief klein aandeel en minder douche wordt hem ook niet.

Hebben jullie een idee om meer koude in te vangen? wellicht iet som te voorkomen dat hij elke keer in beveiliging gaat om de aanvoer temperatuur?

CV pomp slomer laten draaien tijdens koel bedrijf heeft als nadeel dat hij dat dan ook doet bij verwarming bedrijf neem ik aan?
Je kan natuurlijk de C.V. pomp alleen in de koel maanden op bijvoorbeeld 70% zetten, dat doe ik ook.
Van Mei tot en met September heb ik hem op 70%. De andere periode gewoon op 100%.

En een exacte balans is toch onmogelijk, ben je bang dat je je bron uitput? Dat zal wel loslopen namelijk.

  • -daan-
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 01-10 12:47
Het gaat inderdaad deels om uitputting van de bron, gezien de grondwaterstromen hier in het gebied zal het inderdaad wel loslopen. Echter betekend een koudere grond wel een lager rendement in de winter. Dus graag zou ik het een beetje rechter willen hebben. Ik kom van 1 staat tot 3 en zit nu op 2 staat tot 3 dus idealiter wil ik richting de 2,5 tot 3 komen dit moet te doen zijn lijkt mij. En inderdaad die CV pomp in de zomer naar 70% is ene optie. Maar gaat hij dan ook niet minder energie harvesten als hij continu draait? wat zijn jouw ervaringen er mee? En qua energie verbruik scheelt het iets van 10W denk ik is een pompje van niets.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:17
-daan- schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:42:
Het gaat inderdaad deels om uitputting van de bron, gezien de grondwaterstromen hier in het gebied zal het inderdaad wel loslopen. Echter betekend een koudere grond wel een lager rendement in de winter. Dus graag zou ik het een beetje rechter willen hebben. Ik kom van 1 staat tot 3 en zit nu op 2 staat tot 3 dus idealiter wil ik richting de 2,5 tot 3 komen dit moet te doen zijn lijkt mij. En inderdaad die CV pomp in de zomer naar 70% is ene optie. Maar gaat hij dan ook niet minder energie harvesten als hij continu draait? wat zijn jouw ervaringen er mee? En qua energie verbruik scheelt het iets van 10W denk ik is een pompje van niets.
Ik zet mijn CV pomp ook lager in de zomer.

Voor mij betekent dit dat er meer (langer) gekoeld wordt. Maar omdat het energiegebruik relatief lager is, is het totale energiegebruik lager dan met de CV pomp op hoog.

Ik koel dus evenveel. Er gaat evenveel de grond in, maar tegen minder elektrische energie.

Bij mij is het verschil 25W ipv >50W (de bronpomp draait ook lager). Uiteindelijk scheelt dat tussen de 50 en 100 kWh op jaarbasis. Niet echt veel dus.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rX7DTgFrwgl_K6GtRbsW6VjM1Mk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HOy6Z8jS8rK1gU4q6Wwn3X5A.png?f=fotoalbum_large
Ook ik zie vanaf eind september opeens buitentemperaturen op de itho sensor. Nu er af en toe weer verwarmd wordt zie ik wel vreemd gedrag.

Zodra woonkamer onder setpoint komt (blauw < geel) vliegt de vraag naar 125% (niet in grafiek te zien). Als dit vertaald wordt naar kW springt de WP aan. Het verwarmingsblok was exact 46 minuten (onderste grafiek).
Ik heb, voor zover ik weet, nooit gezien dat de woonkamer zoveel vraag creëerde.
Weet iemand hoe de kW/vraag berekening tot stand komt?

  • c-nan
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 11:07
Ons warm water (boiler) wordt dagelijks om 23:00 uur opgewarmd (ECO modus). Heeft het nadelen om dit te wijzigen naar bijvoorbeeld 13:00 uur?

EU DNS: 86.54.11.100


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 09:55
c-nan schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 22:35:
Ons warm water (boiler) wordt dagelijks om 23:00 uur opgewarmd (ECO modus). Heeft het nadelen om dit te wijzigen naar bijvoorbeeld 13:00 uur?
Nee

  • Emilio_TT
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 29-10 19:47

Emilio_TT

Never fear...I is here!

Ik zie de afgelopen tijd dat onze CV pomp in een cadans terechtkomt waarbij de pomp steeds 1 minuut vol draait en dan weer 30 minuten uitgaat.
Ik vermoed dat dit begonnen is nu de kamertemperatuur steeds meer in de buurt begint te komen van de ingestelde temperatuur (20 graden). De WP staat nogsteeds in koelstand (is ook nog steeds gewenst).

De bredere piek tussen 07:00u en 08:00u is het dagelijkse opstoken.

Herkent iemand dit pulsende gedrag? Weet iemand wat hier gebeurt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kFJkLyLxfhx8_URP-JGZYPBZpAM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/loELMnTG6yrj1ZC3KceAjn9Q.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door Emilio_TT op 08-10-2025 09:45 ]

Learning to fly is learning how to throw yourself at the ground and miss...


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:17
Emilio_TT schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 09:44:
Ik zie de afgelopen tijd dat onze CV pomp in een cadans terechtkomt waarbij de pomp steeds 1 minuut vol draait en dan weer 30 minuten uitgaat.
Ik vermoed dat dit begonnen is nu de kamertemperatuur steeds meer in de buurt begint te komen van de ingestelde temperatuur (20 graden). De WP staat nogsteeds in koelstand (is ook nog steeds gewenst).

De bredere piek tussen 07:00u en 08:00u is het dagelijkse opstoken.

Herkent iemand dit pulsende gedrag? Weet iemand wat hier gebeurt?

[Afbeelding]
Ja, dit is het normale koelgedrag.

De bron en CV pomp gaan aan en de WPU probeert de temperaturen rondom de koelwarmtewisselaar stabiel te krijgen, door de bronpomp harder/zachter te moduleren.
Als het niet lukt, meestal omdat de vloerverwarming te koud is (geen koelvraag) stopt het koelen. Pompen uit.

Na een halfuur nieuwe poging en dat de hele tijd door.

Er is niet mis mee. Kan geen kwaad. Toen ik nog koelen kon blokkeren met buitentemperatuur, toen gebruikte ik dat om dit te voorkomen, maar deze micro-optimalisatie is voor mij nu niet meer mogelijk. Maakt ook weinig uit.

Ik heb zelf de WPU nu al een paar weken in standby. Ik zet hem pas weer aan als er warmtevraag is. Voorlopig koelt mijn (bijna passieve) huis heel langzaam af. Dit doe ik om verwarmen en koelen op één dag te voorkomen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • Emilio_TT
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 29-10 19:47

Emilio_TT

Never fear...I is here!

vliegnerd schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 10:38:
[...]

Ja, dit is het normale koelgedrag.

De bron en CV pomp gaan aan en de WPU probeert de temperaturen rondom de koelwarmtewisselaar stabiel te krijgen, door de bronpomp harder/zachter te moduleren.
Als het niet lukt, meestal omdat de vloerverwarming te koud is (geen koelvraag) stopt het koelen. Pompen uit.

Na een halfuur nieuwe poging en dat de hele tijd door.

Er is niet mis mee. Kan geen kwaad. Toen ik nog koelen kon blokkeren met buitentemperatuur, toen gebruikte ik dat om dit te voorkomen, maar deze micro-optimalisatie is voor mij nu niet meer mogelijk. Maakt ook weinig uit.

Ik heb zelf de WPU nu al een paar weken in standby. Ik zet hem pas weer aan als er warmtevraag is. Voorlopig koelt mijn (bijna passieve) huis heel langzaam af. Dit doe ik om verwarmen en koelen op één dag te voorkomen.
Thanks! Ik ga inderdaad eens de standby-stand proberen. Dank voor het onder de aandacht brengen daarvan 🫶

Learning to fly is learning how to throw yourself at the ground and miss...


  • roelg90
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
vliegnerd schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 09:06:
Nieuwe ontwikkeling (voor mij) op Itho/Klimaatgarant gebied.

Ik woon sinds begin 2022 in een nieuwbouwwoning met WPU 5G en (verplicht) servicecontract van Klimaatgarant. Sinds oplevering is er geen monitoring, dat kan ik zien omdat er geen buitentemperatuur door klimaatgarant naar mijn WPU werd gestuurd. Bij mijn buren was die er overigens wel. (Kan ik gewoon met mijn ramses RF stick ontvangen).

Dat was overigens heel fijn: Ik stuur zelf de buitentemperatuur met de module van arjen hiemstra en daarmee kies ik er zelf voor wanneer er gekoeld wordt en wanneer niet.
Daarmee heb ik het energiegebruik tijdens koelen in de zomer gehalveerd, terwijl ik nog steeds 3000 kWh per jaar koel (de grond in stop) en 2000 kWh eruit haal tijdens SWW/verwarmen. Ruime positieve balans.

Helaas sinds deze week ineens een buitentemperatuur in mijn WPU 5G. Ik heb de i2c bus nog niet afgeluisterd, maar ik zie de (knmi) buitentemperatuur. Lijkt elk uur te worden geupdate met resolutie van hele graden.

Probleem:
- Ik kan koelen niet makkelijk meer blokkeren. Dat wilde ik nu net gaan doen.
- Als ik nu zelf buitentemperatuur stuur met de module (CE30 bericht). Dan gaat de buitentemp naar 0 graden. Altijd naar 0, niet de door mij ingestelde waarde.

Is dat laatste herkenbaar? Nog geen idee waarom ik altijd op 0 graden uitkomt.

(Nu kan ik 0 graden wel gebruiken om koelen te blokkeren, maar andersom om koelen te forceren gaat niet lukken).
Fijn om te lezen dat ik niet de enige ben. Ik stuurde dit ook altijd aan met de module, maar nu gaat hij naar 0. Als ik de WPU opnieuw start, accepteert hij de waarde van de module weer even, maar zodra er opnieuw iets door Klimaatgarant wordt ingesteld, worden mijn waardes niet meer geaccepteerd en wordt de temperatuur op 0 gezet. Bij mij zit er ook zo’n 4G-ontvanger van hun.

  • m0ap
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22-10 19:06
beste tweakers,
ik heb inmiddels de wifi controller enkele maanden in gebruik icm de wpu55 en heb enkele vragen:
  • cv pomp verlaagd naar 50% 113 High ch pump speed (%), maar 110 Low ch pump speed (%) staat nog op 60 en ik neem aan dat deze ook naar 50 (of 40%) moet?
  • ik wil eigenlijk dat ie pas gaat koelen boven de 22 ipv 21 graden, kan ik dit aanpassen met 146 Cooling setpoint (°C)?
  • daarnaast wil ik graag de slaapkamer lager dan 18 graden in de winter, maar de thermostaat gaat niet lager dan 18, hoe los ik dit op? ik kan hem op standby zetten, maar dat is niet de meest elegante oplossen. Deze setting op bijv. 17 graden zetten lijkt niet te werken: 143 Min room temp thermostat (°C). Is hier een oplossing voor?
  • verwarmen kost altijd zo'n 1kW continue, maar mijn zonnepanelen leveren niet altijd zoveel in de winter/herfst, kan ik op de een of andere manier het verwarmen meer uitspreiden in de tijd met een lager opgenomen vermogen?

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:17
m0ap schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:44:
beste tweakers,
ik heb inmiddels de wifi controller enkele maanden in gebruik icm de wpu55 en heb enkele vragen:
[list]
• cv pomp verlaagd naar 50% 113 High ch pump speed (%), maar 110 Low ch pump speed (%) staat nog op 60 en ik neem aan dat deze ook naar 50 (of 40%) moet?
Weet niet. Ik verander zelf alleen setting 113. (Goed punt, net weer even terug naar "winter" instelling gezet. Binnenkort start hier het stookseizoen.
• ik wil eigenlijk dat ie pas gaat koelen boven de 22 ipv 21 graden, kan ik dit aanpassen met 146 Cooling setpoint (°C)?
Weet niet :-( Uitproberen?
• daarnaast wil ik graag de slaapkamer lager dan 18 graden in de winter, maar de thermostaat gaat niet lager dan 18, hoe los ik dit op? ik kan hem op standby zetten, maar dat is niet de meest elegante oplossen. Deze setting op bijv. 17 graden zetten lijkt niet te werken: 143 Min room temp thermostat (°C). Is hier een oplossing voor?
Nee setpoint onder de 18 kan niet.
Je kunt de spider van de muur halen en in een andere kamer leggen, waar het warmer is, zodat de groep dicht blijft.
Maar in de praktijk werkt dit (bij mij) ook niet: Het hele huis heeft ongeveer dezelfde temperatuur, dus een kamer kouder maken *kan* niet. Behalve door de deur te isoleren en het raam permanent open te zetten. Is niet echt hoe een luchtdicht huis werkt ;-)
Met ventilatie type-C zou het wellicht wel kunnen. Ventilatie in de slaapkamer open en thermostaat in de woonkamer/keuken leggen. Bovenop een keukenkastje ofzo.

Mijn oplossing is overigens dekbed weggooien en altijd onder een laken slapen zoals in de zomer.
• verwarmen kost altijd zo'n 1kW continue, maar mijn zonnepanelen leveren niet altijd zoveel in de winter/herfst, kan ik op de een of andere manier het verwarmen meer uitspreiden in de tijd met een lager opgenomen vermogen?
[/list]
Nee kan niet. De compressor is een aan/uit compressor. Die draait altijd op 100% vermogen. Kan niet moduleren. Het opgenomen vermogen hangt alleen van het temperatuursverschil af.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • m0ap
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 22-10 19:06
Ja ik denk dat beide aangepast dienen te worden (110 en 113)
En ga het inderdaad eens uitproberen, maar zal eerst moeten wachten tot het voorjaar tot de temperatuur weer boven de 22 uitkomt :)

Echt jammer (en vervelend) dat de kamertemperatuur een vastgebakken ondergrens heeft van 18 graden.
Wat je zou kunnen proberen is de spider op standby zetten, maar dit heeft bij mij nog nooit temperaturen onder de 18 opgeleverd helaas..

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 10:04
m0ap schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:44:
  • ik wil eigenlijk dat ie pas gaat koelen boven de 22 ipv 21 graden, kan ik dit aanpassen met 146 Cooling setpoint (°C)?
146 is volgens mij gewoon de setpoint (ingestelde temperatuur) van je thermostaat. Als je deze op 22 zet zal hij inderaad rond de 22 graden gaan koelen in plaats van rond de 21. Dat is het zelfde als de thermostaten op 22 zetten.
m0ap schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:44:
  • daarnaast wil ik graag de slaapkamer lager dan 18 graden in de winter, maar de thermostaat gaat niet lager dan 18, hoe los ik dit op? ik kan hem op standby zetten, maar dat is niet de meest elegante oplossen. Deze setting op bijv. 17 graden zetten lijkt niet te werken: 143 Min room temp thermostat (°C). Is hier een oplossing voor?
Heb je een autotemp? Daar zit een setting 42 op (Minimum heating setpoint (°C)), die staat standaard ook op 18°C.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:17
dixet schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:11:

Heb je een autotemp? Daar zit een setting 42 op (Minimum heating setpoint (°C)), die staat standaard ook op 18°C.
Dat werkt vziw alleen voor de oude MFC thermostaten niet voor spiders.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:17
Tip: ik verzet bij ingaan wintertijd het SWW moment van 13h naar 12h (hoogste punt zon, in de praktijk in 95% van de gevallen het goedkoopste en duurzaamste moment)
Als het echt 2 weken bewolkt en waait kan ik hem wel eens in de nacht zetten in dec/jan maar dat is micro optimalisatie.

Zet dan gelijk de tijd van de spider weer goed. Bij mij scheelt het 10 minuten per half jaar.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • Mr.Viper
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 10:41

Mr.Viper

Tja... iets met Dodge Vipers

vliegnerd schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 13:46:
Tip: ik verzet bij ingaan wintertijd het SWW moment van 13h naar 12h (hoogste punt zon, in de praktijk in 95% van de gevallen het goedkoopste en duurzaamste moment)
Als het echt 2 weken bewolkt en waait kan ik hem wel eens in de nacht zetten in dec/jan maar dat is micro optimalisatie.

Zet dan gelijk de tijd van de spider weer goed. Bij mij scheelt het 10 minuten per half jaar.
Bedankt voor de tip. Hier was het tijdsverschil al weer opgelopen tot 13 minuten vooruit. Ik zat ook al te kijken wanneer de meeste opwek is qua zonnepanelen en dat is inderdaad ook een uurtje verschoven ;)

|| System Specs || 36° ONO-WZW 4875Wp ||


  • Theta-1
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 30-10 09:37
ik heb hier een vreemd probleem. De hoofdthermostaat staat op 21 graden, alle overige ruimtethermostaten ook muv 1 slaapkamer op 20. Nu merk ik dat de pomp zowel 's nachts als overdag aantal keren aan gaat zonder dat het nodig is want alle gemeten temperaturen staan boven de gewenste temperatuur en het vlammetje brandt niet (dus er is geen warmtevraag).

Wat daarbij opvalt is dat de woonkamer en de slaapkamer waarin de temperatuur op 20 staat merkbaar warmer worden (vloer voelt warm aan) en richting de 23 gaan (slaapkamer 20 ingesteld tikte vannacht 23 aan), rest van de kamers merk je niks (blijven 21-21,5). Ook zie je dat op de slave verdeler 2 groepen open blijven.

Vorige week is de installateur nog langs geweest toen bleek 1 kamer helemaal niet warm te worden en waren 2 groepen verkeerd ingesteld qua vermogen.

Heb al een melding gemaakt over het huidige probleem maar toch even benieuwd of iemand een idee heeft.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:17
@Theta-1 met de module van arjenhiemstra kun je de warmtevraag en klepstand per kamer zien. Je hebt dan eigenlijk wel twee modules nodig. Eén voor de WPU en één voor de master autotemp.

Met die informatie en een manier om te loggen en grafieken te maken (bijv Home Assistant) kun je dit zo uitlezen en debuggen.

Zonder dat soort info in het gissen. Geen idee…

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.

Pagina: 1 ... 33 34 Laatste