Waarschijnlijk is je aanvoertemperatuur 18 graden. Ik vind het wel een interessante setting, want mijn flow bleef hangen op 1600 l/h. En de aanvoertemperatuur liep op naar 18.8, m'n diff setting staat hoog genoeg. Ik vraag me af hoe hoog hij mag staan.Chip2710 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 14:07:
[...]
Bij mij staat de setting 211 op 600 echter de flow komt niet verder dan 240, wat kan daar de oorzaak van zijn?
Ik zit met het volgende idee en ben benieuwd naar jullie technische blik hierop.
Ik heb een bodem/water-warmtepomp met een broncircuit. Dat broncircuit is alleen water, dus geen glycol. De brontemperatuur zit meestal rond de 12 °C. Als de vloerkoeling maximaal draait, zie ik uitschieters richting ongeveer 15,5 °C.
Nu wil ik op zolder extra koeling realiseren met een ventilatorconvector / fan coil die geschikt is voor koeling, dus inclusief condensbak en condensafvoer.
De zolder kan in de zomer makkelijk rond de 26–27 °C worden. Met bronwater van grofweg 12–15 °C lijkt een fan coil mij een logische manier om daar actief warmte uit de lucht te halen.
Het idee
Ik wil het broncircuit laten aftakken naar een aparte fan-coil-tak met:
Schematisch
Waarom een 2-wegklep?
De fan-coil-tak moet dicht zijn als er geen koelvraag is.
Alleen de pomp uitzetten lijkt mij niet genoeg, want dan blijft de fan-coil-tak hydraulisch nog steeds een open route. Die zou dan mogelijk als bypass kunnen werken tussen bron-aanvoer en bron-retour.
Daarom denk ik aan:
Ik wil voorkomen dat dit het normale functioneren van de warmtepomp beïnvloedt.
Mogelijke risico’s die ik zie:
Koelvermogen
Heel grof gerekend:
Mijn hoofdvraag
Is dit hydraulisch een goed idee als het netjes wordt uitgevoerd als begrensde parallelle tak?
En vooral:
Ik heb een bodem/water-warmtepomp met een broncircuit. Dat broncircuit is alleen water, dus geen glycol. De brontemperatuur zit meestal rond de 12 °C. Als de vloerkoeling maximaal draait, zie ik uitschieters richting ongeveer 15,5 °C.
Nu wil ik op zolder extra koeling realiseren met een ventilatorconvector / fan coil die geschikt is voor koeling, dus inclusief condensbak en condensafvoer.
De zolder kan in de zomer makkelijk rond de 26–27 °C worden. Met bronwater van grofweg 12–15 °C lijkt een fan coil mij een logische manier om daar actief warmte uit de lucht te halen.
Het idee
Ik wil het broncircuit laten aftakken naar een aparte fan-coil-tak met:
- eigen circulatiepomp
- 2-wegklep die normaal dicht is
- debietbegrenzing / inregelventiel
- terugslagklep
- vuilfilter
- service-afsluiters
- dampdichte isolatie op alle koude delen
- condensafvoer en liefst condens-/lekbeveiliging
Schematisch
code:
Eventueel zou er ook een terugslagklep in de warmtepomptak nodig kunnen zijn:1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
| koude bron-aanvoer
│
│
┌───────────┴───────────┐
│ │
│ │
▼ ▼
[warmtepomp] [servicekraan]
bronzijde │
│ ▼
│ [vuilfilter]
│ │
│ ▼
│ [2-wegklep NC]
│ open bij koelvraag
│ │
│ ▼
│ [eigen pomp fan coil]
│ │
│ ▼
│ [debietbegrenzer]
│ │
│ ▼
│ [fan coil zolder]
│ met condensbak
│ │
│ ▼
│ [terugslagklep]
│ │
│ │
└───────────┬───────────┘
│
▼
bron-retour |
code:
Die terugslagklep in de warmtepomptak wil ik niet zomaar blind plaatsen, omdat die ook extra weerstand geeft. Maar ik wil wel voorkomen dat de fan-coilpomp water door de warmtepomp kan trekken als de warmtepomp zelf uit staat.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| koude bron-aanvoer
│
┌───────────┴───────────┐
│ │
▼ ▼
[terugslagklep WP-tak?] [2-wegklep NC]
│ │
▼ ▼
[warmtepomp] [pomp fan coil]
│ │
│ ▼
│ [fan coil]
│ │
│ ▼
│ [terugslagklep]
│ │
└───────────┬───────────┘
│
▼
bron-retour |
Waarom een 2-wegklep?
De fan-coil-tak moet dicht zijn als er geen koelvraag is.
Alleen de pomp uitzetten lijkt mij niet genoeg, want dan blijft de fan-coil-tak hydraulisch nog steeds een open route. Die zou dan mogelijk als bypass kunnen werken tussen bron-aanvoer en bron-retour.
Daarom denk ik aan:
code:
Bij geen koelvraag:1
2
3
4
5
6
| koelvraag zolder + bronwater koud genoeg + condensafvoer OK = 2-wegklep open = pomp aan = fan coil aan |
code:
Waar ik vooral bang voor ben1
2
3
| pomp uit 2-wegklep dicht fan eventueel nog even nadraaien om de coil droger te blazen |
Ik wil voorkomen dat dit het normale functioneren van de warmtepomp beïnvloedt.
Mogelijke risico’s die ik zie:
- fan-coilpomp trekt debiet weg bij de warmtepomp
- ongewenste stroming door de warmtepomp als die uit staat
- fan-coil-tak wordt een bypass tussen bron-aanvoer en retour
- bronretour wordt te warm als vloerkoeling en fan coil tegelijk draaien
- extra appendages geven te veel drukverlies
- condens op leidingen, afsluiters, pomp of koppelingen op zolder
Koelvermogen
Heel grof gerekend:
code:
Bijvoorbeeld:1
| P = 4,18 x flow in liter/seconde x deltaT |
code:
Dus bij een beperkt debiet lijkt er al best serieus koelvermogen mogelijk. Zeker voor één zolderruimte.1
2
3
4
| 4 liter/minuut = 0,067 l/s deltaT water = 4 K P = 4,18 x 0,067 x 4 = ongeveer 1,1 kW |
Mijn hoofdvraag
Is dit hydraulisch een goed idee als het netjes wordt uitgevoerd als begrensde parallelle tak?
En vooral:
- Is een 2-wegklep + terugslagklep in de fan-coil-tak voldoende?
- Wanneer is óók een terugslagklep in de warmtepomptak nodig?
- Kan zo’n fan-coilpomp storingen veroorzaken in de warmtepomp?
- Waar zouden jullie de pomp, klep, terugslagklep en debietbegrenzer precies plaatsen?
- Zijn er nog dingen waar ik installatietechnisch overheen kijk?
Klopt, exact op de 18C, af en toe zakt de temp. from sources ff maar maar dan gaat de pompopbrengst tijdelijk omhoog, binnen een 15 tal minuten is de zaak weer rustig. Tis een gedeelde put, waarschijnlijk is de oorzaak van deze wobbel daar te zoeken…..Onl1ne1373 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 10:26:
[...]
Waarschijnlijk is je aanvoertemperatuur 18 graden. Ik vind het wel een interessante setting, want mijn flow bleef hangen op 1600 l/h. En de aanvoertemperatuur liep op naar 18.8, m'n diff setting staat hoog genoeg. Ik vraag me af hoe hoog hij mag staan.
Itho WPU_5G. 3.5
Ik zie dat de unit deze 2 waarden keurig volgt. Is het nu zo dat deze waarden eind van de zomer ongeveer gelijk moeten zijn, dus wat je er uit haalt moet er ook weer in? Mij lijkt het nu dat ik dit nooit ga halen….put ik dan de boring uit?
Itho WPU_5G. 3.5
Idealiter lopen die na een jaar gelijk. Kaar met een gedeelde bron is er natuurlijk niet veel over te zeggen, tenzij iedereen netjes monitort en je de cijfers met elkaar deelt. Als je veel meer onttrekt dan terugstopt zal in de loop van de tijd de bron inderdaad uitgeput raken. Hoe lang dat duurt is van veel factoren afhankelijkChip2710 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:13:
Ik zie dat de unit deze 2 waarden keurig volgt. Is het nu zo dat deze waarden eind van de zomer ongeveer gelijk moeten zijn, dus wat je er uit haalt moet er ook weer in? Mij lijkt het nu dat ik dit nooit ga halen….put ik dan de boring uit?
[Afbeelding]
Oei zit hier een beetje op vergelijkbare situatie na een jaar of 2.Chip2710 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:04:
[...]
Klopt, exact op de 18C, af en toe zakt de temp. from sources ff maar maar dan gaat de pompopbrengst tijdelijk omhoog, binnen een 15 tal minuten is de zaak weer rustig. Tis een gedeelde put, waarschijnlijk is de oorzaak van deze wobbel daar te zoeken…..
Kan niet echt wat anders doen voor mijn gevoel… koelen in de zomer, en verwarmen in de winter op een constante temperatuur van 22 graden.
Waar vind je die waardes? Bij Status gaat mijn unit maar tot 133.Chip2710 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:13:
Ik zie dat de unit deze 2 waarden keurig volgt. Is het nu zo dat deze waarden eind van de zomer ongeveer gelijk moeten zijn, dus wat je er uit haalt moet er ook weer in? Mij lijkt het nu dat ik dit nooit ga halen….put ik dan de boring uit?
[Afbeelding]
Hier lopen ze ook ongeveer na een jaar gelijk
Alleen sinds vandaag staat bij mij sinds 11 uur vanmorgen mijn outside temp op -29.99.
heeft iemand dat eerder gehad? Ik heb overigens geen idee waar de outside temp vandaan komt, kreeg keurig elk half uur of uur een nieuwe temp door dus vermoedelijk klimaatgarant zoals bij andere ook?
Alleen sinds vandaag staat bij mij sinds 11 uur vanmorgen mijn outside temp op -29.99.
heeft iemand dat eerder gehad? Ik heb overigens geen idee waar de outside temp vandaan komt, kreeg keurig elk half uur of uur een nieuwe temp door dus vermoedelijk klimaatgarant zoals bij andere ook?
Parameter 158 en 159Homer-Simpson schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:47:
[...]
Waar vind je die waardes? Bij Status gaat mijn unit maar tot 133.
Itho WPU_5G. 3.5
Welke firmware van Arjans module heb je dan? Nogmaals: mijn status gaat maar tot 133 en bij settings zie ik die getallen niet terug. Mogelijk kijk ik in een verkeerd menu?
Current firmware version: 3.2.0Homer-Simpson schreef op maandag 29 juni 2026 @ 21:51:
[...]
Welke firmware van Arjans module heb je dan? Nogmaals: mijn status gaat maar tot 133 en bij settings zie ik die getallen niet terug. Mogelijk kijk ik in een verkeerd menu?
Betreft Heatpump status 158 en 159
[ Voor 5% gewijzigd door Chip2710 op 29-06-2026 22:01 ]
Itho WPU_5G. 3.5
ja, had ik vorige week ook plotseling. Na een restart van de WP (spanningsloos maken en halve minuut later spanning er weer op) werkte het weer. Warmtepomp was hierdoor gestopt met koelen. Staat ook iets over in deze topic start. Ben ook wel benieuwd hoe lang klimaatgarant gratis temperatuur blijft doorsturen...oclusions schreef op maandag 29 juni 2026 @ 19:01:
<knip>
Alleen sinds vandaag staat bij mij sinds 11 uur vanmorgen mijn outside temp op -29.99. heeft iemand dat eerder gehad?
<knip>
Bij mij hetzelfde, wellicht de warmtepomp hw/sw versie? Ik heb:Homer-Simpson schreef op maandag 29 juni 2026 @ 21:51:
[...]
Welke firmware van Arjans module heb je dan? Nogmaals: mijn status gaat maar tot 133 en bij settings zie ik die getallen niet terug. Mogelijk kijk ik in een verkeerd menu?
Itho device type: Heatpump
Itho hw version: 66
Itho fw version: 34
Manufacturer: 0
Die regels heb ik niet helaas. Zal mijn WPU wel op andere firmware draaien ofzo waardoor deze gegevens niet uit te lezen zijn.Chip2710 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 21:53:
[...]
Current firmware version: 3.2.0
Betreft Heatpump status 158 en 159
@Homer-SimpsonCelica_T20 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 22:11:
[...]
Bij mij hetzelfde, wellicht de warmtepomp hw/sw versie? Ik heb:
Itho device type: Heatpump
Itho hw version: 66
Itho fw version: 34
Manufacturer: 0
Hier
Itho device type: Heatpump
Itho hw version: 83
Itho fw version: 41
Itho WPU_5G. 3.5
Helaas heeft het spanningsloos maken bij mij niet geholpen. 2 keer geprobeerd maar nog steeds -29.99. Ik wacht wel even tot morgen kijken of het vanzelf weer herstelt.Aotearoa schreef op maandag 29 juni 2026 @ 22:05:
[...]
ja, had ik vorige week ook plotseling. Na een restart van de WP (spanningsloos maken en halve minuut later spanning er weer op) werkte het weer. Warmtepomp was hierdoor gestopt met koelen. Staat ook iets over in deze topic start. Ben ook wel benieuwd hoe lang klimaatgarant gratis temperatuur blijft doorsturen...
Wist uberhaupt niet eens dat die data bij klimaatgarant vandaan komt, na oplevering van de woning is er ook helemaal niks over gezegd.
Bedankt voor je advies.
1500 om 500. Weinig aan te doen, koeling geeft weinig vulling. Warmte gaat er vrij rap uit, ik denk dat voornamelijk je boiler veel vraagt.Clavis schreef op maandag 29 juni 2026 @ 18:44:
[...]
Oei zit hier een beetje op vergelijkbare situatie na een jaar of 2.[Afbeelding]
Kan niet echt wat anders doen voor mijn gevoel… koelen in de zomer, en verwarmen in de winter op een constante temperatuur van 22 graden.
Daar staat iets over op de github pagina, ik denk dat je misschien de counters nog moet aanzetten? Er lijkt inderdaad ook een minimum firmware vereiste.Homer-Simpson schreef op maandag 29 juni 2026 @ 22:14:
[...]
Die regels heb ik niet helaas. Zal mijn WPU wel op andere firmware draaien ofzo waardoor deze gegevens niet uit te lezen zijn.
Ik ben geen expert, maar ik kwam het toevallig net tegen terwijl ik dit topic aan het lezen was.
<link>
Edit: Ik had ze ook niet. Na het aanzetten van " WPU counters (4210) " op de "System settings" pagina en daarna een "Query counters" op de "debug" pagina had ik ze wel. Je kunt ook geduldig zijn en de laatste stap overslaan. Dan kan het alleen een uur duren (of een andere tijdsvalue die je ingesteld hebt staan onder "Counter update frequency" op de System Settings pagina...)
[ Voor 23% gewijzigd door feelthepower op 29-06-2026 23:05 ]
Er zit ergens in de wijk een master op een simkaart en die broadcast dat door in de wijk. Jou wpu is waarschijnlijk een slave die dit ontvangt.oclusions schreef op maandag 29 juni 2026 @ 22:37:
[...]
Helaas heeft het spanningsloos maken bij mij niet geholpen. 2 keer geprobeerd maar nog steeds -29.99. Ik wacht wel even tot morgen kijken of het vanzelf weer herstelt.
Wist uberhaupt niet eens dat die data bij klimaatgarant vandaan komt, na oplevering van de woning is er ook helemaal niks over gezegd.
Bedankt voor je advies.
Bij mij is dit hele systeem er niet; deze waarde staat dus altijd op -30; dit is de standaard waarde als er geen buitentemp bekend is. De hoofd spider bepaald dan of er gekoeld gaat worden of niet.
In de lente geeft dit pendelgedrag; dus ik stuur elk uur een buitentemp via de module. Als ik hem niet stuur, reset die weer naar -30.
-30 betekent dus niks anders dan geen recente buitentemp beschikbaar; spider bepaald koeling of verwarming.
[ Voor 5% gewijzigd door Stemis op 30-06-2026 00:12 ]
Itho WPU 5G 65-I 240L | 10x Stern 430 HC - GG | Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 | Peblar Home Plus
Tijdens de garantieperiode is er nog verbinding met Itho en wordt de temperatuur doorgegeven. Als de garantie afloopt en je geen abonnement hebt, stopt dit. Misschien is je garantie net verlopen?oclusions schreef op maandag 29 juni 2026 @ 22:37:
[...]
Helaas heeft het spanningsloos maken bij mij niet geholpen. 2 keer geprobeerd maar nog steeds -29.99. Ik wacht wel even tot morgen kijken of het vanzelf weer herstelt.
Wist uberhaupt niet eens dat die data bij klimaatgarant vandaan komt, na oplevering van de woning is er ook helemaal niks over gezegd.
Bedankt voor je advies.
Dat dacht ik ook maar had het nagekeken en zit nog volop in garantie periode. Maar zojuist weer even gekeken in Home assistant en vanaf 2 uur vanacht pakte die de temp weer corrrect en krijg nu elk half uur weer nieuwe temp door.wouter.N schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 09:00:
[...]
Tijdens de garantieperiode is er nog verbinding met Itho en wordt de temperatuur doorgegeven. Als de garantie afloopt en je geen abonnement hebt, stopt dit. Misschien is je garantie net verlopen?
gaf wel meteen een reden om na te denken over hoe zelf de temp door te sturen voor als het wel permanent weg valt. Zat op Topic start pagina te lezen maar volgens mij kan het dus niet met mijn WPU want er staat
En ik heb precies version 83 met fw 41Dit werkt niet met:
WPU65i // Itho fw version: 34
Itho hw version: 83 // Itho fw version: 41
Chip2710 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 17:13:
Ik zie dat de unit deze 2 waarden keurig volgt. Is het nu zo dat deze waarden eind van de zomer ongeveer gelijk moeten zijn, dus wat je er uit haalt moet er ook weer in? Mij lijkt het nu dat ik dit nooit ga halen….put ik dan de boring uit?
[Afbeelding]
In 2025 had ik 6130 om 4350.
Iemand uit de branch heb ik me laten vertellen dat ze graag meer dan 30% weer terug de bron in zien gaan. Dan zou de bron het minimaal 25 jaar moeten uithouden. Er zijn ook mogelijkheden om je bron weer te regenereren met bijvoorbeeld zonnepanelen of een verwarmings element. Makkelijker is om te zorgen dat je niet te snel de screens dicht doet en lekker de deur open laat staan als het niet te warm is.
Ik overweeg een Jaga Briza (condenserende radiator) parallel op mijn bron aan te sluiten om de zolder beter te koelen en de bron extra op te warmen. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb al gekozen voor een WPU met terugslagklep, dus parallel aansluiten zou moeten kunnen zolang de flow niet te hoog is.
Bedankt voor je reactie!Onl1ne1373 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 10:57:
[...]
[Afbeelding]
In 2025 had ik 6130 om 4350.
Iemand uit de branch heb ik me laten vertellen dat ze graag meer dan 30% weer terug de bron in zien gaan. Dan zou de bron het minimaal 25 jaar moeten uithouden. Er zijn ook mogelijkheden om je bron weer te regenereren met bijvoorbeeld zonnepanelen of een verwarmings element. Makkelijker is om te zorgen dat je niet te snel de screens dicht doet en lekker de deur open laat staan als het niet te warm is.
Die >30% ga ik wel halen, lijkt mij. Maar i.v.m. de gedeelde bron, ben ik ik ook afhankelijk van anderen.....
Itho WPU_5G. 3.5
Die getallen zijn neem ik aan sinds de WPU geactiveerd is (en niet sinds de wifi-module aan de WPU hangt)? Mijn WPU is in gebruik sinds (ongeveer) december 2024, dan klinkt dit niet als heel goede cijfers:Onl1ne1373 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 10:57:
[...]
[Afbeelding]
In 2025 had ik 6130 om 4350.
Iemand uit de branch heb ik me laten vertellen dat ze graag meer dan 30% weer terug de bron in zien gaan. Dan zou de bron het minimaal 25 jaar moeten uithouden. Er zijn ook mogelijkheden om je bron weer te regenereren met bijvoorbeeld zonnepanelen of een verwarmings element. Makkelijker is om te zorgen dat je niet te snel de screens dicht doet en lekker de deur open laat staan als het niet te warm is.
code:
Wel boven de 30%, maar ook geen topscore.
1
2
| 158 Energy out of source (MWh) 1134 159 Energy returned to source (MWh) 379 |
Op de zaak heb ik een Jaga parallel staan met de vloerverwarming, dat werkt prima met nibe warmtepomp. Als je hem direct op de bron zet, zou je dan niet veel te lage temperaturen krijgen, vooral in het voorjaar? Dan krijg je een hoop condensvorming.wouter.N schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 12:17:
Ik overweeg een Jaga Briza (condenserende radiator) parallel op mijn bron aan te sluiten om de zolder beter te koelen en de bron extra op te warmen. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb al gekozen voor een WPU met terugslagklep, dus parallel aansluiten zou moeten kunnen zolang de flow niet te hoog is.
Ja, het zijn interne tellers van de WPU.posttoast schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 15:09:
[...]
Die getallen zijn neem ik aan sinds de WPU geactiveerd is (en niet sinds de wifi-module aan de WPU hangt)? Mijn WPU is in gebruik sinds (ongeveer) december 2024, dan klinkt dit niet als heel goede cijfers:code:Wel boven de 30%, maar ook geen topscore.
1 2 158 Energy out of source (MWh) 1134 159 Energy returned to source (MWh) 379
ok, dank
Ik ben GEEN deskundige, maar kan prima ChatGPT gebruiken en die klopt aardig met wat ik hoorde van iemand die grote warmtepomp installaties plaatst:posttoast schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 15:18:
[...]
ok, dankEn zijn dit cijfers waar ik (op negatieve manier) stijl van achterover moet slaan? Of valt dat wel mee?
ChatGPT: Voor particulier gebruik geldt grofweg:
- 0–20% → normaal, vaak geen probleem
- 20–40% → mooi stabiel systeem
- >40% → actief “brongezond” / goed gebalanceerd
[ Voor 9% gewijzigd door Onl1ne1373 op 30-06-2026 15:23 ]
Kan ook in Hass 😉Onl1ne1373 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 15:20:
[...]
Ik ben GEEN deskundige, maar kan prima ChatGPT gebruiken en die klopt aardig met wat ik hoorde van iemand die grote warmtepomp installaties plaatst:
ChatGPT: Voor particulier gebruik geldt grofweg:Jij zit op 33% met deze gegevens, dus lijkt me prima. Maar je moet natuurlijk wel per jaar kijken, ik hou een aparte spreadsheet bij hiervoor.
- 0–20% → normaal, vaak geen probleem
- 20–40% → mooi stabiel systeem
- >40% → actief “brongezond” / goed gebalanceerd
Ja, maar op zich lukt het ene getal door het andere delen mij ook nog wel zonder Home Assistant
Condensvorming heeft ook voordelen, drogere lucht en beter koelvermogen. Enigste nadeel is dat je condensafvoer nodig hebt.Onl1ne1373 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 15:10:
[...]
Op de zaak heb ik een Jaga parallel staan met de vloerverwarming, dat werkt prima met nibe warmtepomp. Als je hem direct op de bron zet, zou je dan niet veel te lage temperaturen krijgen, vooral in het voorjaar? Dan krijg je een hoop condensvorming.
Ik heb het idee dat mijn drukmeter stuk is. Uit welke parameter uit de itho module zou ik de digitale druk kunnen uitlezen? Is dat parameter 11 “CV pressure (Bar)”?
Is er ook een digitale waarde voor het bronsysteem?
Is er ook een digitale waarde voor het bronsysteem?
[ Voor 3% gewijzigd door Batata007 op 30-06-2026 21:19 ]
Nee, bij mij was brondruk manometer ook stuk, is dus niet ongebruikelijk.Batata007 schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 20:22:
Ik heb het idee dat mijn drukmeter stuk is. Uit welke parameter uit de van zou ik de digitale druk kunnen uitlezen? Is dat parameter 11 “CV pressure (Bar)”?
Is er ook een digitale waarde voor het bronsysteem?
Mijn WPU heeft (nog) geen terugslagklep, ik heb het zelfde idee als gedachtenexperiment hier een paar dagen geleden gepost: nl0pvm in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"wouter.N schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 12:17:
Ik overweeg een Jaga Briza (condenserende radiator) parallel op mijn bron aan te sluiten om de zolder beter te koelen en de bron extra op te warmen. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb al gekozen voor een WPU met terugslagklep, dus parallel aansluiten zou moeten kunnen zolang de flow niet te hoog is.
Waarom niet wel gewoon achter de warmtepomp? Dat is toch een stuk eenvoudiger?nl0pvm schreef op maandag 29 juni 2026 @ 10:56:
Ik zit met het volgende idee en ben benieuwd naar jullie technische blik hierop.
Ik heb een bodem/water-warmtepomp met een broncircuit. Dat broncircuit is alleen water, dus geen glycol. De brontemperatuur zit meestal rond de 12 °C. Als de vloerkoeling maximaal draait, zie ik uitschieters richting ongeveer 15,5 °C.
Nu wil ik op zolder extra koeling realiseren met een ventilatorconvector / fan coil die geschikt is voor koeling, dus inclusief condensbak en condensafvoer.
De zolder kan in de zomer makkelijk rond de 26–27 °C worden. Met bronwater van grofweg 12–15 °C lijkt een fan coil mij een logische manier om daar actief warmte uit de lucht te halen.
Het idee
Ik wil het broncircuit laten aftakken naar een aparte fan-coil-tak met:Het moet dus geen simpel T-stuk met een pompje worden, maar een afsluitbare en begrensde parallelle tak.
- eigen circulatiepomp
- 2-wegklep die normaal dicht is
- debietbegrenzing / inregelventiel
- terugslagklep
- vuilfilter
- service-afsluiters
- dampdichte isolatie op alle koude delen
- condensafvoer en liefst condens-/lekbeveiliging
Schematischcode:Eventueel zou er ook een terugslagklep in de warmtepomptak nodig kunnen zijn:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34koude bron-aanvoer │ │ ┌───────────┴───────────┐ │ │ │ │ ▼ ▼ [warmtepomp] [servicekraan] bronzijde │ │ ▼ │ [vuilfilter] │ │ │ ▼ │ [2-wegklep NC] │ open bij koelvraag │ │ │ ▼ │ [eigen pomp fan coil] │ │ │ ▼ │ [debietbegrenzer] │ │ │ ▼ │ [fan coil zolder] │ met condensbak │ │ │ ▼ │ [terugslagklep] │ │ │ │ └───────────┬───────────┘ │ ▼ bron-retourcode:Die terugslagklep in de warmtepomptak wil ik niet zomaar blind plaatsen, omdat die ook extra weerstand geeft. Maar ik wil wel voorkomen dat de fan-coilpomp water door de warmtepomp kan trekken als de warmtepomp zelf uit staat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20koude bron-aanvoer │ ┌───────────┴───────────┐ │ │ ▼ ▼ [terugslagklep WP-tak?] [2-wegklep NC] │ │ ▼ ▼ [warmtepomp] [pomp fan coil] │ │ │ ▼ │ [fan coil] │ │ │ ▼ │ [terugslagklep] │ │ └───────────┬───────────┘ │ ▼ bron-retour
Waarom een 2-wegklep?
De fan-coil-tak moet dicht zijn als er geen koelvraag is.
Alleen de pomp uitzetten lijkt mij niet genoeg, want dan blijft de fan-coil-tak hydraulisch nog steeds een open route. Die zou dan mogelijk als bypass kunnen werken tussen bron-aanvoer en bron-retour.
Daarom denk ik aan:code:Bij geen koelvraag:
1 2 3 4 5 6 koelvraag zolder + bronwater koud genoeg + condensafvoer OK = 2-wegklep open = pomp aan = fan coil aancode:Waar ik vooral bang voor ben
1 2 3 pomp uit 2-wegklep dicht fan eventueel nog even nadraaien om de coil droger te blazen
Ik wil voorkomen dat dit het normale functioneren van de warmtepomp beïnvloedt.
Mogelijke risico’s die ik zie:Vooral dat laatste wil ik bouwkundig netjes oplossen met dampdichte isolatie en condensafvoer.
- fan-coilpomp trekt debiet weg bij de warmtepomp
- ongewenste stroming door de warmtepomp als die uit staat
- fan-coil-tak wordt een bypass tussen bron-aanvoer en retour
- bronretour wordt te warm als vloerkoeling en fan coil tegelijk draaien
- extra appendages geven te veel drukverlies
- condens op leidingen, afsluiters, pomp of koppelingen op zolder
Koelvermogen
Heel grof gerekend:code:Bijvoorbeeld:
1 P = 4,18 x flow in liter/seconde x deltaTcode:Dus bij een beperkt debiet lijkt er al best serieus koelvermogen mogelijk. Zeker voor één zolderruimte.
1 2 3 4 4 liter/minuut = 0,067 l/s deltaT water = 4 K P = 4,18 x 0,067 x 4 = ongeveer 1,1 kW
Mijn hoofdvraag
Is dit hydraulisch een goed idee als het netjes wordt uitgevoerd als begrensde parallelle tak?
En vooral:Mijn uitgangspunt is dus niet om de warmtepompregeling te hacken, maar om het broncircuit voorzichtig te gebruiken voor een extra afgiftepunt, zonder dat de warmtepomp daar last van krijgt.
- Is een 2-wegklep + terugslagklep in de fan-coil-tak voldoende?
- Wanneer is óók een terugslagklep in de warmtepomptak nodig?
- Kan zo’n fan-coilpomp storingen veroorzaken in de warmtepomp?
- Waar zouden jullie de pomp, klep, terugslagklep en debietbegrenzer precies plaatsen?
- Zijn er nog dingen waar ik installatietechnisch overheen kijk?
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Ik begrijp je vraag niet helemaal, maar als je met "achter de warmtepomp" bedoelt als een groep op een vloerblok; de vloer wordt met water van minimaal 18 graden gekoeld, bij hogere binnentemperaturen zelfs met nog warmer water. Bij die temperaturen doet een ventilatorconvector / fan coil nog maar 50% én hij ontvochtigt niet meer waardoor het koelvermogen veel lager is én de comfortwinst fors omlaag gaat.Djvdb schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 13:10:
[...]
Waarom niet wel gewoon achter de warmtepomp? Dat is toch een stuk eenvoudiger?
[ Voor 0% gewijzigd door nl0pvm op 01-07-2026 14:02 . Reden: *met ]
Ja ik bedoel inderdaad in het circuit van de warmtepomp en dus niet apart op de bron. Je wilt dus de vloerkoeling en de fancoil tegelijk kunnen laten draaien? Ik zou dan misschien zelf eerder voor een hybride verdeler op de vloer gaan. die kun je ook zo instellen dat deze bijmengt tot de temperatuur hoog genoeg is en in de winter gaat de pomp uit, heb je wel iets extra weerstand van. Andere optie is om de fancoil in serie te zetten voor de vloerverwarming. Dan gaat het warmere water uit de fancoil direct de vloer in. Houdt er ook rekening mee dat als je op zolder condeserend gaat koelen en je houdt de deur naar de woonkamer open de rv in de woonkamer ook flink omlaag gaat waardoor je met koudere temperatuur de vloer in kunt. Hier lag het dauwpunt in huis rond de 13 graden tijdens de warme periode met een enkele 3,5kw airco op de 3de woonlaag en 22-24 graden in huis. We laten dan wel de deuren van alle kamers open staan.nl0pvm schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 14:01:
[...]
Ik begrijp je vraag niet helemaal, maar als je met "achter de warmtepomp" bedoelt als een groep op een vloerblok; de vloer wordt met water van minimaal 18 graden gekoeld, bij hogere binnentemperaturen zelfs met nog warmer water. Bij die temperaturen doet een ventilatorconvector / fan coil nog maar 50% én hij ontvochtigt niet meer waardoor het koelvermogen veel lager is én de comfortwinst fors omlaag gaat.
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Ik snap de gedachte om het aan de afgiftezijde te houden; dat is hydraulisch inderdaad eenvoudiger en minder ingrijpend. Mijn twijfel zit vooral in het doel: op de vloerkoelzijde zit ik met minimaal ongeveer 18 °C water, en vaak hoger. Dan wordt een fan coil op zolder vooral een luchtverplaatser met beperkt koelvermogen en zonder echte ontvochtiging. Juist die combinatie van lager bronwater, meer vermogen en ontvochtiging maakt de bronzijde interessant.Djvdb schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 14:17:
[...]
Ja ik bedoel inderdaad in het circuit van de warmtepomp en dus niet apart op de bron. Je wilt dus de vloerkoeling en de fancoil tegelijk kunnen laten draaien? Ik zou dan misschien zelf eerder voor een hybride verdeler op de vloer gaan. die kun je ook zo instellen dat deze bijmengt tot de temperatuur hoog genoeg is en in de winter gaat de pomp uit, heb je wel iets extra weerstand van. Andere optie is om de fancoil in serie te zetten voor de vloerverwarming. Dan gaat het warmere water uit de fancoil direct de vloer in. Houdt er ook rekening mee dat als je op zolder condeserend gaat koelen en je houdt de deur naar de woonkamer open de rv in de woonkamer ook flink omlaag gaat waardoor je met koudere temperatuur de vloer in kunt. Hier lag het dauwpunt in huis rond de 13 graden tijdens de warme periode met een enkele 3,5kw airco op de 3de woonlaag en 22-24 graden in huis. We laten dan wel de deuren van alle kamers open staan.
Serie vóór de vloerverwarming is wel een interessante variant, maar dan verwarmt de fan coil de aanvoer naar de vloer en lever ik mogelijk vloerkoelvermogen in. De vraag blijft voor mij dus vooral: is een begrensde, afsluitbare parallelle bronzijdige tak hydraulisch verantwoord te maken zonder de WPU te beïnvloeden?
Hi, ik woon sinds eind vorig jaar in een nieuwbouw appartement met de WPU en vermoed dat mijn koeling niet werkt. Sinds begin april is het constant 26C+ zodra buiten de 20C wordt aangetikt. Aangezien ik een vrij hoge tolerantie voor warmte heb stond ik daar verder niet echt bij stil. Tot vorige week. Het was niet te harden. Uiteindelijk gepiekt op 31C. Toen drong door dat er iets niet klopt. Rond gaan vragen en wat blijkt, de buren zitten met gemak 5C koeler dan mij.
Ik heb vervolgens de NRG.Watch module besteld en zojuist aangesloten. De data zegt me echter vrij weinig. Ik ga sowieso de woningcorporatie benaderen maar was benieuwd of er iets nuttigs uit de data te halen valt?

146 Cooling setpoint (°C) 21
147 Offset cooling (K) 1
202 Offset Cooling Setpoint (K) = 4
211 Maximum co source flow cooling (l_h) 1000
Ik heb vervolgens de NRG.Watch module besteld en zojuist aangesloten. De data zegt me echter vrij weinig. Ik ga sowieso de woningcorporatie benaderen maar was benieuwd of er iets nuttigs uit de data te halen valt?

146 Cooling setpoint (°C) 21
147 Offset cooling (K) 1
202 Offset Cooling Setpoint (K) = 4
211 Maximum co source flow cooling (l_h) 1000
In mijn enthousiasme om de WPU counters te activeren, gecombineerd met een gebrek aan kennis van de module van Arjan, heb ik per ongeluk het signaal '1' ingevuld in het 4210 settings vak (in plaats van de juiste knop aan te tikken.
Momenteel staat mijn WPU in 'initatie' modus, daar had ik hem gister uit gekregen door de stroom eraf te halen en de thermostaat te resetten. Maar nu is dat dus weer aan de hand en krijg ik de settings van de ingestelde en actuele thermostaattemperatuur niet meer door evenals de actuele flow en temperaturen van/naar de bron en het cv circuit.
Iemand enig idee welke setting ik in dat vak kan invoeren om e.e.a.ongedaan te maken?
Momenteel staat mijn WPU in 'initatie' modus, daar had ik hem gister uit gekregen door de stroom eraf te halen en de thermostaat te resetten. Maar nu is dat dus weer aan de hand en krijg ik de settings van de ingestelde en actuele thermostaattemperatuur niet meer door evenals de actuele flow en temperaturen van/naar de bron en het cv circuit.
Iemand enig idee welke setting ik in dat vak kan invoeren om e.e.a.ongedaan te maken?
[ Voor 7% gewijzigd door Homer-Simpson op 01-07-2026 16:29 ]
Het eerste dat opvalt is dat je Outside Temperature op 18 staat. Klopte dat op moment van screenshot-en?Frank schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 16:03:
Hi, ik woon sinds eind vorig jaar in een nieuwbouw appartement met de WPU en vermoed dat mijn koeling niet werkt. Sinds begin april is het constant 26C+ zodra buiten de 20C wordt aangetikt. Aangezien ik een vrij hoge tolerantie voor warmte heb stond ik daar verder niet echt bij stil. Tot vorige week. Het was niet te harden. Uiteindelijk gepiekt op 31C. Toen drong door dat er iets niet klopt. Rond gaan vragen en wat blijkt, de buren zitten met gemak 5C koeler dan mij.
Ik heb vervolgens de NRG.Watch module besteld en zojuist aangesloten. De data zegt me echter vrij weinig. Ik ga sowieso de woningcorporatie benaderen maar was benieuwd of er iets nuttigs uit de data te halen valt?
[Afbeelding]
146 Cooling setpoint (°C) 21
147 Offset cooling (K) 1
202 Offset Cooling Setpoint (K) = 4
211 Maximum co source flow cooling (l_h) 1000
Want als die statisch op 18 staat snap ik misschien wel waarom je WPU niet gaat koelen.
Verder lijkt de status op het eerste gezicht wel alsof er gekoeld zou kunnen worden (delta tussen to en from source, de kamertemperatuur vs de gewenste temperatuur, free cooling valve die open lijkt en een cv pomp die draait.
[ Voor 9% gewijzigd door Emilio_TT op 01-07-2026 16:56 ]
Learning to fly is learning how to throw yourself at the ground and miss...
Ja op dat moment stond er idd 18 graden. Kort erna weer gewoon 23.Emilio_TT schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 16:54:
[...]
Het eerste dat opvalt is dat je Outside Temperature op 18 staat. Klopte dat op moment van screenshot-en?
Want als die statisch op 18 staat snap ik wel waarom je WPU niet gaat koelen.
Ik heb je berichtje niet eerder gezien. Echt toevallig dat we tegelijk ongeveer hetzelfde idee hadden. Je hebt wel een terugslagklep nodig in het WPU broncircuit, omdat je anders het risico loopt dat het water in de tegenovergestelde richting door de WPU gaat circuleren wanneer deze niet aan staat.nl0pvm schreef op maandag 29 juni 2026 @ 10:56:
Ik zit met het volgende idee en ben benieuwd naar jullie technische blik hierop.
Ik heb een bodem/water-warmtepomp met een broncircuit. Dat broncircuit is alleen water, dus geen glycol. De brontemperatuur zit meestal rond de 12 °C. Als de vloerkoeling maximaal draait, zie ik uitschieters richting ongeveer 15,5 °C.
Nu wil ik op zolder extra koeling realiseren met een ventilatorconvector / fan coil die geschikt is voor koeling, dus inclusief condensbak en condensafvoer.
De zolder kan in de zomer makkelijk rond de 26–27 °C worden. Met bronwater van grofweg 12–15 °C lijkt een fan coil mij een logische manier om daar actief warmte uit de lucht te halen.
Het idee
Ik wil het broncircuit laten aftakken naar een aparte fan-coil-tak met:Het moet dus geen simpel T-stuk met een pompje worden, maar een afsluitbare en begrensde parallelle tak.
- eigen circulatiepomp
- 2-wegklep die normaal dicht is
- debietbegrenzing / inregelventiel
- terugslagklep
- vuilfilter
- service-afsluiters
- dampdichte isolatie op alle koude delen
- condensafvoer en liefst condens-/lekbeveiliging
Schematischcode:Eventueel zou er ook een terugslagklep in de warmtepomptak nodig kunnen zijn:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34koude bron-aanvoer │ │ ┌───────────┴───────────┐ │ │ │ │ ▼ ▼ [warmtepomp] [servicekraan] bronzijde │ │ ▼ │ [vuilfilter] │ │ │ ▼ │ [2-wegklep NC] │ open bij koelvraag │ │ │ ▼ │ [eigen pomp fan coil] │ │ │ ▼ │ [debietbegrenzer] │ │ │ ▼ │ [fan coil zolder] │ met condensbak │ │ │ ▼ │ [terugslagklep] │ │ │ │ └───────────┬───────────┘ │ ▼ bron-retourcode:Die terugslagklep in de warmtepomptak wil ik niet zomaar blind plaatsen, omdat die ook extra weerstand geeft. Maar ik wil wel voorkomen dat de fan-coilpomp water door de warmtepomp kan trekken als de warmtepomp zelf uit staat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20koude bron-aanvoer │ ┌───────────┴───────────┐ │ │ ▼ ▼ [terugslagklep WP-tak?] [2-wegklep NC] │ │ ▼ ▼ [warmtepomp] [pomp fan coil] │ │ │ ▼ │ [fan coil] │ │ │ ▼ │ [terugslagklep] │ │ └───────────┬───────────┘ │ ▼ bron-retour
Waarom een 2-wegklep?
De fan-coil-tak moet dicht zijn als er geen koelvraag is.
Alleen de pomp uitzetten lijkt mij niet genoeg, want dan blijft de fan-coil-tak hydraulisch nog steeds een open route. Die zou dan mogelijk als bypass kunnen werken tussen bron-aanvoer en bron-retour.
Daarom denk ik aan:code:Bij geen koelvraag:
1 2 3 4 5 6 koelvraag zolder + bronwater koud genoeg + condensafvoer OK = 2-wegklep open = pomp aan = fan coil aancode:Waar ik vooral bang voor ben
1 2 3 pomp uit 2-wegklep dicht fan eventueel nog even nadraaien om de coil droger te blazen
Ik wil voorkomen dat dit het normale functioneren van de warmtepomp beïnvloedt.
Mogelijke risico’s die ik zie:Vooral dat laatste wil ik bouwkundig netjes oplossen met dampdichte isolatie en condensafvoer.
- fan-coilpomp trekt debiet weg bij de warmtepomp
- ongewenste stroming door de warmtepomp als die uit staat
- fan-coil-tak wordt een bypass tussen bron-aanvoer en retour
- bronretour wordt te warm als vloerkoeling en fan coil tegelijk draaien
- extra appendages geven te veel drukverlies
- condens op leidingen, afsluiters, pomp of koppelingen op zolder
Koelvermogen
Heel grof gerekend:code:Bijvoorbeeld:
1 P = 4,18 x flow in liter/seconde x deltaTcode:Dus bij een beperkt debiet lijkt er al best serieus koelvermogen mogelijk. Zeker voor één zolderruimte.
1 2 3 4 4 liter/minuut = 0,067 l/s deltaT water = 4 K P = 4,18 x 0,067 x 4 = ongeveer 1,1 kW
Mijn hoofdvraag
Is dit hydraulisch een goed idee als het netjes wordt uitgevoerd als begrensde parallelle tak?
En vooral:Mijn uitgangspunt is dus niet om de warmtepompregeling te hacken, maar om het broncircuit voorzichtig te gebruiken voor een extra afgiftepunt, zonder dat de warmtepomp daar last van krijgt.
- Is een 2-wegklep + terugslagklep in de fan-coil-tak voldoende?
- Wanneer is óók een terugslagklep in de warmtepomptak nodig?
- Kan zo’n fan-coilpomp storingen veroorzaken in de warmtepomp?
- Waar zouden jullie de pomp, klep, terugslagklep en debietbegrenzer precies plaatsen?
- Zijn er nog dingen waar ik installatietechnisch overheen kijk?
Vandaag is mijn 2de addon binnengekomen. Ik wil die gaan gebruiken voor mijn wtw hru350, echter na inpluggen en verbinden met wtw unit krijg ik hem niet gekoppeld in home assistant.
MQTT geeft aan connected maar bij het tablad HA Discovery krijg ik de volgende melding:
Weet iemand waardoor dit komt en hoe ik het moet verhelpen? Alvast bedankt!
MQTT geeft aan connected maar bij het tablad HA Discovery krijg ik de volgende melding:
Terwijl ik bij itho status wel de l2c connected zie staan.Itho status items not (completely) loaded yet:
I2C command 31d9 activated but not ready
I2C command 31da activated but not ready
Reload to try again or disable I2C commands (menu System Settings) which might be unsupported for your devic.
Weet iemand waardoor dit komt en hoe ik het moet verhelpen? Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door oclusions op 01-07-2026 23:30 ]
Leuk dat je mij op het spoor zet van de briza unit(s) die hebben namelijk een rekentool die leuk is om mee te experimenteren.wouter.N schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 19:36:
[...]
Ik heb je berichtje niet eerder gezien. Echt toevallig dat we tegelijk ongeveer hetzelfde idee hadden. Je hebt wel een terugslagklep nodig in het WPU broncircuit, omdat je anders het risico loopt dat het water in de tegenovergestelde richting door de WPU gaat circuleren wanneer deze niet aan staat.
Probleem denk ik gevonden, de wartel bij de vloerverwarming verdeler beneden is aan het lekken. Geen idee hoe, maar er zal z.s.m iemand langs komen.Homer-Simpson schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 22:27:
[...]
Ja dat zijn die witte units op de twee losse pijpjes. Als het goed is heb je een vulset geleverd gekregen bij je warmtepomp. Daar zit een sleuteltje bij. Als je een (hand)doek bij die losse pijpjes houd en je draait met de sleutel ze 1 voor 1 open totdat er water uit komt dan kun je de installatie ontluchten.
Wel gierig indien er geen automatische ontluchters zijn toegevoegd
[ Voor 21% gewijzigd door joeyakascar op 01-07-2026 21:48 ]
De bron flow is niet constant dus met een inregelventiel ben je er niet. Je moet daar een regelafsluiter (druk afhankelijk of druk onafhankelijk) tussen hebben.nl0pvm schreef op maandag 29 juni 2026 @ 10:56:
Ik zit met het volgende idee en ben benieuwd naar jullie technische blik hierop.
Ik heb een bodem/water-warmtepomp met een broncircuit. Dat broncircuit is alleen water, dus geen glycol. De brontemperatuur zit meestal rond de 12 °C. Als de vloerkoeling maximaal draait, zie ik uitschieters richting ongeveer 15,5 °C.
Nu wil ik op zolder extra koeling realiseren met een ventilatorconvector / fan coil die geschikt is voor koeling, dus inclusief condensbak en condensafvoer.
De zolder kan in de zomer makkelijk rond de 26–27 °C worden. Met bronwater van grofweg 12–15 °C lijkt een fan coil mij een logische manier om daar actief warmte uit de lucht te halen.
Het idee
Ik wil het broncircuit laten aftakken naar een aparte fan-coil-tak met:Het moet dus geen simpel T-stuk met een pompje worden, maar een afsluitbare en begrensde parallelle tak.
- eigen circulatiepomp
- 2-wegklep die normaal dicht is
- debietbegrenzing / inregelventiel
- terugslagklep
- vuilfilter
- service-afsluiters
- dampdichte isolatie op alle koude delen
- condensafvoer en liefst condens-/lekbeveiliging
Schematischcode:Eventueel zou er ook een terugslagklep in de warmtepomptak nodig kunnen zijn:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34koude bron-aanvoer │ │ ┌───────────┴───────────┐ │ │ │ │ ▼ ▼ [warmtepomp] [servicekraan] bronzijde │ │ ▼ │ [vuilfilter] │ │ │ ▼ │ [2-wegklep NC] │ open bij koelvraag │ │ │ ▼ │ [eigen pomp fan coil] │ │ │ ▼ │ [debietbegrenzer] │ │ │ ▼ │ [fan coil zolder] │ met condensbak │ │ │ ▼ │ [terugslagklep] │ │ │ │ └───────────┬───────────┘ │ ▼ bron-retourcode:Die terugslagklep in de warmtepomptak wil ik niet zomaar blind plaatsen, omdat die ook extra weerstand geeft. Maar ik wil wel voorkomen dat de fan-coilpomp water door de warmtepomp kan trekken als de warmtepomp zelf uit staat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20koude bron-aanvoer │ ┌───────────┴───────────┐ │ │ ▼ ▼ [terugslagklep WP-tak?] [2-wegklep NC] │ │ ▼ ▼ [warmtepomp] [pomp fan coil] │ │ │ ▼ │ [fan coil] │ │ │ ▼ │ [terugslagklep] │ │ └───────────┬───────────┘ │ ▼ bron-retour
Waarom een 2-wegklep?
De fan-coil-tak moet dicht zijn als er geen koelvraag is.
Alleen de pomp uitzetten lijkt mij niet genoeg, want dan blijft de fan-coil-tak hydraulisch nog steeds een open route. Die zou dan mogelijk als bypass kunnen werken tussen bron-aanvoer en bron-retour.
Daarom denk ik aan:code:Bij geen koelvraag:
1 2 3 4 5 6 koelvraag zolder + bronwater koud genoeg + condensafvoer OK = 2-wegklep open = pomp aan = fan coil aancode:Waar ik vooral bang voor ben
1 2 3 pomp uit 2-wegklep dicht fan eventueel nog even nadraaien om de coil droger te blazen
Ik wil voorkomen dat dit het normale functioneren van de warmtepomp beïnvloedt.
Mogelijke risico’s die ik zie:Vooral dat laatste wil ik bouwkundig netjes oplossen met dampdichte isolatie en condensafvoer.
- fan-coilpomp trekt debiet weg bij de warmtepomp
- ongewenste stroming door de warmtepomp als die uit staat
- fan-coil-tak wordt een bypass tussen bron-aanvoer en retour
- bronretour wordt te warm als vloerkoeling en fan coil tegelijk draaien
- extra appendages geven te veel drukverlies
- condens op leidingen, afsluiters, pomp of koppelingen op zolder
Koelvermogen
Heel grof gerekend:code:Bijvoorbeeld:
1 P = 4,18 x flow in liter/seconde x deltaTcode:Dus bij een beperkt debiet lijkt er al best serieus koelvermogen mogelijk. Zeker voor één zolderruimte.
1 2 3 4 4 liter/minuut = 0,067 l/s deltaT water = 4 K P = 4,18 x 0,067 x 4 = ongeveer 1,1 kW
Mijn hoofdvraag
Is dit hydraulisch een goed idee als het netjes wordt uitgevoerd als begrensde parallelle tak?
En vooral:Mijn uitgangspunt is dus niet om de warmtepompregeling te hacken, maar om het broncircuit voorzichtig te gebruiken voor een extra afgiftepunt, zonder dat de warmtepomp daar last van krijgt.
- Is een 2-wegklep + terugslagklep in de fan-coil-tak voldoende?
- Wanneer is óók een terugslagklep in de warmtepomptak nodig?
- Kan zo’n fan-coilpomp storingen veroorzaken in de warmtepomp?
- Waar zouden jullie de pomp, klep, terugslagklep en debietbegrenzer precies plaatsen?
- Zijn er nog dingen waar ik installatietechnisch overheen kijk?
Je fancoil en het koelen via de warmtepomp zijn gelijktijdig in bedrijf dus dat moet hydraulisch (qua drukken) wel in orde zijn zijn. Dat is bovenstaande oplossing niet.
Ik zou er niet aan beginnen 😄
PS. En terugslagkleppen gaan na een tijdje lekken.
Ik heb sinds gisteren een extra addon voor mijn WPU aangesloten.
Kan iemand mij vertellen of deze waardes een beetje goed zijn?
Kan iemand mij vertellen of deze waardes een beetje goed zijn?
| Index | Label | Value |
|---|---|---|
| 0 | Outside temp (°C) | 23 |
| 1 | Boiler temp down (°C) | 28.14 |
| 2 | Boiler temp up (°C) | 51.88 |
| 3 | Evaporator temp (°C) | 17.14 |
| 4 | Suction gas temp (°C) | 19.23 |
| 5 | Compressed gas temp (°C) | 21.98 |
| 6 | Liquid temp (°C) | 20.79 |
| 7 | Temp to source (°C) | 16.31 |
| 8 | Temp from source (°C) | 13.84 |
| 9 | CV supply temp (°C) | 18 |
| 10 | CV return temp (°C) | 19.33 |
| 11 | CV pressure (Bar) | 1.57 |
| 12 | Compressor current (A) | 0 |
| 13 | Current e-element (A) | 0 |
| 14 | Pressure switch | 0 |
| 15 | Tariff | 0 |
| 16 | Condensation protection | 0 |
| 17 | Spare input | 0 |
| 18 | Correction measurement delta source temperature (K) | -0.8 |
| 19 | Flow sensor (lt_hr) | 349 |
| 20 | Phase detection | 0 |
| 21 | Cv pump (%) | 80 |
| 22 | Well pump (%) | 18 |
| 23 | Boiler pump (%) | 0 |
| 24 | Free cooling valve (%) | 100 |
| 25 | CV_DHW or cooling temp valve (%) | 100 |
| 26 | Compressor | 0 |
| 27 | Element | 0 |
| 28 | Trickle heating | 0 |
| 29 | Error | 1 |
| 30 | Free cooling | 1 |
| 31 | Expansion valve (pls) | 0 |
| 32 | Room temp (°C) | 20.95 |
| 33 | Requested room temp (°C) | 20.5 |
| 34 | Heat demand thermost. (%) | 0 |
| 35 | Status | 4 |
| 36 | Sub_status | 255 |
| 37 | Blockage | 0 |
| 38 | Calculated evaporation temp CV (°C) | 16.64 |
| 39 | Calculated CV condensation temp (°C) | 21.84 |
| 40 | Calculated evaporation temp DHW (°C) | 16.64 |
| 41 | Calculated condensation temp DHW (°C) | 21.84 |
| 42 | Error_found | 0 |
| 43 | Error_retry | 0 |
| 44 | Task active | 0 |
| 45 | Manual operation | 0 |
| 46 | Compr block (sec) | 0 |
| 47 | Elek block (sec) | 0 |
| 48 | Cv for _ naddraai (sec) | 0 |
| 49 | Source for _ nadraai (sec) | 0 |
| 50 | Boiler for _ nadraai (sec) | 0 |
| 51 | Delay electr (sec) | 0 |
| 52 | Min running time compr (sec) | 0 |
| 53 | Drain time (sec) | 0 |
| 54 | EV pressure offset (sec) | 0 |
| 55 | EV adjust (sec) | 0 |
| 56 | Free cooling interval (sec) | 0 |
| 57 | Manual control (sec) | 0 |
| 58 | Low pressure timer (sec) | 0 |
| 59 | Compressor start (sec) | 0 |
| 60 | Compr power on delay (sec) | 0 |
| 61 | Delay cv start (sec) | 0 |
| 62 | Delay cv stop (sec) | 0 |
| 63 | Adaptive timer (sec) | 0 |
| 64 | Adaptive overheat (K) | 5 |
| 65 | adaptive fifo index | 0 |
| 66 | Fault highest priority | 0 |
| 67 | UTC time | 1782986060 |
| 68 | Max CV return temp (°C) | 10 |
| 69 | Source pump speed free cooling mode | 18 |
| 70 | Compressor in Cv mode | 0 |
| 71 | Compressor in boiler mode | 0 |
| 72 | Element in CV mode | 0 |
| 73 | Element in boiler mode | 0 |
| 74 | CV mode blocked | 0 |
| 75 | Boiler mode blocked | 0 |
| 76 | Free cooling mode blocked | 0 |
| 77 | Bleeding mode blocked | 0 |
| 78 | Electr element blocked | 0 |
| 79 | Electr element DHW blocked | 0 |
| 80 | Compressor blocked | 0 |
| 81 | Off mode active | 0 |
| 82 | CV mode active | 0 |
| 83 | Boiler mode active | 0 |
| 84 | Free cooling mode active | 1 |
| 85 | CV pump prime | 0 |
| 86 | Well pump prime | 0 |
| 87 | Element released | 0 |
| 88 | Additional cooling release | 0 |
| 89 | CV enabled | 0 |
| 90 | Free cooling enabled | 1 |
| 91 | Tariff low from thermostat | 0 |
| 92 | Venting from thermostat | 0 |
| 93 | ECO selected on thermostat | 1 |
| 94 | Comfort selected on thermostat | 0 |
| 95 | Boiler blocked from thermostat | 0 |
| 96 | Boiler boost from thermostat | 0 |
| 97 | Heat demand total (%) | 0 |
| 98 | E-consumption during stand-by (kWh) | 50 |
| 99 | E-consumption during heating (kWh) | 2246 |
| 100 | E-consumption during DHW (kWh) | 2020 |
| 101 | E-consumption during cooling (kWh) | 546 |
| 102 | Preheat tap water | 0 |
| 103 | Element blocked during retry | 1 |
| 104 | Pi error sourceflow | 0 |
| 105 | Current source valve position (%) | 0 |
| 106 | Utc Time offset (min) | 0 |
| 107 | Free cooling block time (min) | 0 |
| 108 | Cooling temp control valve setpoint (%) | 100 |
| 109 | CO valve position (%) | 0 |
| 110 | HRU blowout temp (°C) | 25 |
| 111 | HRU blowout flow (m3_h) | 150 |
| 112 | Regeneration active | 0 |
| 113 | Latest valid source supply temp. (°C) | 16.31 |
| 114 | Source pump flow setpoint (l_h) | 1200 |
| 115 | Well pump speed at compr (%) | 0 |
| 116 | Source pump speed at free cooling (%) | 18 |
| 117 | Well pump speed at airreg (%) | 0 |
| 118 | Free cooling mode | 1 |
| 119 | Time CO valve start position (sec) | 0 |
| 120 | Minimum release time external cooling (sec) | 0 |
| 121 | Block time-release external cooling (sec) | 0 |
| 122 | External heating release time (sec) | 0 |
| 123 | Blocking time trickle low after power-up (sec.) | 0 |
| 124 | Blocking time trickle low after CV operation (sec) | 0 |
| 125 | Block time pre-heating tap water (sec) | 0 |
| 126 | UTC time valid | 1 |
| 127 | Slow start well pump (sec) | 0 |
| 128 | Source return temperature too low (sec.) | 0 |
| 129 | Source flow control period (sec) | 0 |
| 130 | Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) | 0 |
| 131 | Minimum time for preheating potable water (sec) | 0 |
| 132 | Maximum time for preheating potable water (sec) | 0 |
| 133 | Electrical element release (min) | 0 |
| 134 | CH pump on (h) | 13441 |
| 135 | Source pump on (h) | 15099 |
| 136 | DHW pump on (h) | 1825 |
| 137 | Compressor on (h) | 4589 |
| 138 | Electrical element on (h) | 0 |
| 139 | CH mode (h) | 2977 |
| 140 | DHW mode (h) | 1829 |
| 141 | Free cooling mode (h) | 12267 |
| 142 | Total runtime (h) | 36077 |
| 143 | CH pump starts | 10140 |
| 144 | Source pump starts | 10207 |
| 145 | DHW pump starts | 4568 |
| 146 | Compressor starts | 4382 |
| 147 | Electrical element starts | 0 |
| 148 | CH mode starts | 2974 |
| 149 | DHW mode starts | 1495 |
| 150 | Free cooling starts | 713 |
| 151 | System starts | 21 |
| 152 | DHW element on (h) | 0 |
| 153 | DHW element starts | 0 |
| 154 | E-consumption stand-by (kWh) | 5 |
| 155 | E-consumption heating (kWh) | 224 |
| 156 | E-consumption DHW (kWh) | 202 |
| 157 | E-consumption cooling (kWh) | 54 |
| 158 | Energy out of source (MWh) | 1590 |
| 159 | Energy returned to source (MWh) | 1053 |
Ze zien er vlgs. mij prima uit.Bokkoman schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 09:28:
Ik heb sinds gisteren een extra addon voor mijn WPU aangesloten.
Kan iemand mij vertellen of deze waardes een beetje goed zijn?
Itho WPU_5G. 3.5
Ik heb op het werk een Jaga hangen waar ongeveer 17 graden doorheen gaat en die koelt als een malle. Alsof je een airco hebt hangen. Ik kan je niets vertellen over de hydraulische kant van de zaak, maar ben erg benieuwd of het betrouwbaar gaat werken.nl0pvm schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 14:56:
[...]
Ik snap de gedachte om het aan de afgiftezijde te houden; dat is hydraulisch inderdaad eenvoudiger en minder ingrijpend. Mijn twijfel zit vooral in het doel: op de vloerkoelzijde zit ik met minimaal ongeveer 18 °C water, en vaak hoger. Dan wordt een fan coil op zolder vooral een luchtverplaatser met beperkt koelvermogen en zonder echte ontvochtiging. Juist die combinatie van lager bronwater, meer vermogen en ontvochtiging maakt de bronzijde interessant.
Serie vóór de vloerverwarming is wel een interessante variant, maar dan verwarmt de fan coil de aanvoer naar de vloer en lever ik mogelijk vloerkoelvermogen in. De vraag blijft voor mij dus vooral: is een begrensde, afsluitbare parallelle bronzijdige tak hydraulisch verantwoord te maken zonder de WPU te beïnvloeden?
Thanks voor het checken!
Er staat wel Error = 1, weet niet of dat betekent dat er in totaal 1 error is geweest of dat er nu een fout is.
Ik vroeg mij ook af of er al een goede automation is (via HA) om het opslagvat (of boiler, hoe jet het ook wilt noemen) te laten verwarmen wanneer er veel zonne-energie wordt geproduceerd.
[ Voor 13% gewijzigd door Bokkoman op 02-07-2026 11:42 ]
29 Error=1. is bij iedereen1Bokkoman schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 11:39:
[...]
Thanks voor het checken!
Er staat wel Error = 1, weet niet of dat betekent dat er in totaal 1 error is geweest of dat er nu een fout is.
Ik vroeg mij ook af of er al een goede automation is (via HA) om het opslagvat (of boiler, hoe jet het ook wilt noemen) te laten verwarmen wanneer er veel zonne-energie wordt geproduceerd.
Er zijn wel tweakers mee bezig meen ik ( ff zoeken in het forum ) Je kunt ook gewoon je vat verwarmen met een start op 13:00 uur, dan is de zonne-energie opbrengst normaal gesproken het hoogst.
Itho WPU_5G. 3.5
Je had helemaal gelijkEmilio_TT schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 16:54:
[...]
Verder lijkt de status op het eerste gezicht wel alsof er gekoeld zou kunnen worden (delta tussen to en from source, de kamertemperatuur vs de gewenste temperatuur, free cooling valve die open lijkt en een cv pomp die draait.
Iemand enig idee?Homer-Simpson schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 16:19:
In mijn enthousiasme om de WPU counters te activeren, gecombineerd met een gebrek aan kennis van de module van Arjan, heb ik per ongeluk het signaal '1' ingevuld in het 4210 settings vak (in plaats van de juiste knop aan te tikken.![]()
Momenteel staat mijn WPU in 'initatie' modus, daar had ik hem gister uit gekregen door de stroom eraf te halen en de thermostaat te resetten. Maar nu is dat dus weer aan de hand en krijg ik de settings van de ingestelde en actuele thermostaattemperatuur niet meer door evenals de actuele flow en temperaturen van/naar de bron en het cv circuit.
Iemand enig idee welke setting ik in dat vak kan invoeren om e.e.a.ongedaan te maken?
Jij schrijft dat de (master ?) spider is gereset, heb je ook een autotemp verdeler? In dat geval is de gehele aansturing van de kleppen verdwenen…..
Itho WPU_5G. 3.5
Bedankt voor het meedenken. Heb ook een autotemp inderdaad. De instellingen welke kleppen hoe ver open staan lijkt behouden want die is op het eerste gezicht hetzelfde als voorheen. Heb de thermostaat enkel even zonder batterijen geplaatst en toen weer de datum en tijd ingesteld. Heb hem niet opnieuw hoeven koppelen. In de tool van Arjan zie ik ook de gewenste gegevens alleen lijken het wel minder datapunten en komen ze niet meer door via de MQTT lijkt het nu.Chip2710 schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 22:04:
[...]
Jij schrijft dat de (master ?) spider is gereset, heb je ook een autotemp verdeler? In dat geval is de gehele aansturing van de kloppen verdwenen…..
OK, ik was bang dat je de master Spider echt had gereset, gelukkig niet. Verder zou ik het niet weten…..Homer-Simpson schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 22:13:
[...]
Bedankt voor het meedenken. Heb ook een autotemp inderdaad. De instellingen welke kleppen hoe ver open staan lijkt behouden want die is op het eerste gezicht hetzelfde als voorheen. Heb de thermostaat enkel even zonder batterijen geplaatst en toen weer de datum en tijd ingesteld. Heb hem niet opnieuw hoeven koppelen. In de tool van Arjan zie ik ook de gewenste gegevens alleen lijken het wel minder datapunten en komen ze niet meer door via de MQTT lijkt het nu.
Itho WPU_5G. 3.5
Dear all, fist post - thanks for the wonderful thread.
I recently connected to the heat pump via the wifi add on module in my home assistant . The energy consumption is being reported only on a a daily basis and this is not good for the home assistant hourly energy consumption metrics. Is there a way I can pull the energy consumption (cooling for example) on hourly intervals?
I recently connected to the heat pump via the wifi add on module in my home assistant . The energy consumption is being reported only on a a daily basis and this is not good for the home assistant hourly energy consumption metrics. Is there a way I can pull the energy consumption (cooling for example) on hourly intervals?
Further investigation findings :
1) heat pump seems to be spitting out only every consumption in integers . If there is 0.2 kwh consumption every hour it will report 1kwh use on the completion of the 5th hour
2) in theory the board supports decimal values but i only see integers
1) heat pump seems to be spitting out only every consumption in integers . If there is 0.2 kwh consumption every hour it will report 1kwh use on the completion of the 5th hour
2) in theory the board supports decimal values but i only see integers
Ivm mijn gepruts ben ik op zoek naar een lijst met de standaard settings van de WPU 5G. Liefst de 75i variant maar een andere is ook prima.
Kan iemand die posten a.u.b.?
Kan iemand die posten a.u.b.?
[ Voor 11% gewijzigd door Homer-Simpson op 04-07-2026 15:55 ]
Paulusbrand schreef op zondag 28 juni 2026 @ 23:30:
[...]
Het staat in de handleiding van de autotemp: autotemp handleiding
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb de nieuwe thermostaat binnen en de handleiding gevolgd en dat werkt prima!dixet schreef op maandag 29 juni 2026 @ 08:41:
[...]
De TL;DR staat hier wortelsoft in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"
Arjan bedankt voor je modules en je werk
Voor de WPU maak ik gebruik van HA Autodiscovery. Als ik vervolgens alle Itho status items in HA discovery configuration aanzet dan wordt de module onbereikbaar en lijkt hij te crashen. Als ik zo'n 2/3 van de itho status items aanzet (na een system reset) gaat het wel goed.
Maakt er iemand gebruik van firmware 3.2 en daarnaast alle WPU items beschikbaar maken via HA Autodiscovery?
Zou je eens een blik willen werpen in de syslog? Die crashes zouden gefixed moeten zijn vanaf 3.1.4stegeman schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 21:40:
[...]
[...]
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb de nieuwe thermostaat binnen en de handleiding gevolgd en dat werkt prima!. De handleiding van de Autotemp met spider werkte ook voor de oudere ronde ruimtethermostaten.
Arjan bedankt voor je modules en je werkIk heb nu alle 4 itho's voorzien en bijgewerkt naar firmware 3.2.
Voor de WPU maak ik gebruik van HA Autodiscovery. Als ik vervolgens alle Itho status items in HA discovery configuration aanzet dan wordt de module onbereikbaar en lijkt hij te crashen. Als ik zo'n 2/3 van de itho status items aanzet (na een system reset) gaat het wel goed.
Maakt er iemand gebruik van firmware 3.2 en daarnaast alle WPU items beschikbaar maken via HA Autodiscovery?
Of je alle items via HA kunt laten discoveren hangt sterkt van het beschikbare geheugen af. Als dat een issue is verwacht ik iets in de syslog daarover terug.
Als alternatief kun je "mijn" HA integration gebruiken (https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi-ha-integration), die maakt alle items aan via de RESTful API en zou geen memory issues moeten hebben om dat voor elkaar te krijgen.
"mijn" omdat deze integration volledig door claude gemaakt is als test integration voor de features van 3.x. Omdat het eigenlijk verassend goed werkt en het debugging soms heel makkelijk maakt heb ik de code op github gezet.
Of deze integratie feature complete is voor WPU devices durf ik niet te zeggen. Mocht je suggesties hebben voel je vrij om een GH issue aan te maken, dan laat ik claude er naar kijken
Heb jij hier toevallig nog een oplossing of workaround voor bedacht ?vliegnerd schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 09:06:
Nieuwe ontwikkeling (voor mij) op Itho/Klimaatgarant gebied.
Ik woon sinds begin 2022 in een nieuwbouwwoning met WPU 5G en (verplicht) servicecontract van Klimaatgarant. Sinds oplevering is er geen monitoring, dat kan ik zien omdat er geen buitentemperatuur door klimaatgarant naar mijn WPU werd gestuurd. Bij mijn buren was die er overigens wel. (Kan ik gewoon met mijn ramses RF stick ontvangen).
Dat was overigens heel fijn: Ik stuur zelf de buitentemperatuur met de module van arjen hiemstra en daarmee kies ik er zelf voor wanneer er gekoeld wordt en wanneer niet.
Daarmee heb ik het energiegebruik tijdens koelen in de zomer gehalveerd, terwijl ik nog steeds 3000 kWh per jaar koel (de grond in stop) en 2000 kWh eruit haal tijdens SWW/verwarmen. Ruime positieve balans.
Helaas sinds deze week ineens een buitentemperatuur in mijn WPU 5G. Ik heb de i2c bus nog niet afgeluisterd, maar ik zie de (knmi) buitentemperatuur. Lijkt elk uur te worden geupdate met resolutie van hele graden.
Probleem:
- Ik kan koelen niet makkelijk meer blokkeren. Dat wilde ik nu net gaan doen.
- Als ik nu zelf buitentemperatuur stuur met de module (CE30 bericht). Dan gaat de buitentemp naar 0 graden. Altijd naar 0, niet de door mij ingestelde waarde.
Is dat laatste herkenbaar? Nog geen idee waarom ik altijd op 0 graden uitkomt.
(Nu kan ik 0 graden wel gebruiken om koelen te blokkeren, maar andersom om koelen te forceren gaat niet lukken).
Nee…roelg90 schreef op zondag 5 juli 2026 @ 23:10:
[...]
Heb jij hier toevallig nog een oplossing of workaround voor bedacht ?
Ik accepteer de buitentemperatuur van KG en zet de wpu in stand-by (op de spider, met de hand) in voor en na seizoen.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Zie hieronder de log als ik alle items aanzet en zodra hij weer bereikbaar is:arjenhiemstra schreef op zondag 5 juli 2026 @ 12:57:
[...]
Zou je eens een blik willen werpen in de syslog? Die crashes zouden gefixed moeten zijn vanaf 3.1.4
Of je alle items via HA kunt laten discoveren hangt sterkt van het beschikbare geheugen af. Als dat een issue is verwacht ik iets in de syslog daarover terug.
Als alternatief kun je "mijn" HA integration gebruiken (https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi-ha-integration), die maakt alle items aan via de RESTful API en zou geen memory issues moeten hebben om dat voor elkaar te krijgen.
"mijn" omdat deze integration volledig door claude gemaakt is als test integration voor de features van 3.x. Omdat het eigenlijk verassend goed werkt en het debugging soms heel makkelijk maakt heb ik de code op github gezet.
Of deze integratie feature complete is voor WPU devices durf ik niet te zeggen. Mocht je suggesties hebben voel je vrij om een GH issue aan te maken, dan laat ik claude er naar kijken
code:
Ik ga de rest API eens proberen. Bedankt!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
| 2026-07-06 21:36:11 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:11 E: SYS: firmware check - GET failed: connection refused 2026-07-06 21:36:38 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:38 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:39 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:39 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:40 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:40 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:41 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:41 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:42 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:42 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:43 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:43 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:43 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:44 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:44 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:45 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:45 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:46 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:47 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:47 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:47 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:48 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:48 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:49 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:49 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:50 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:51 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:51 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:51 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:51 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:52 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:53 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:53 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:54 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:54 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:55 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:55 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:55 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:56 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:56 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:57 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:57 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:58 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:59 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:59 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:36:59 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:00 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:00 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:01 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:01 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:02 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:03 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:03 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:03 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:04 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:04 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:05 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:05 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:06 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:06 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:07 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:07 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:08 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:08 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:09 I: HAD: publishing HA Discovery 2026-07-06 21:37:09 I: SWL: Session expired, generating new key 2026-07-06 21:37:09 W: HAD: skipping HA Discovery, heap too tight (largest block 15860, total free 140796) 2026-07-06 21:37:10 W: HAD: skipping HA Discovery, heap too tight (largest block 15860, total free 138848) |
Ik heb net als @vliegnerd een tijdje de standby mode geprobeerd, maar uiteindelijk heb ik gewoon één van de twee antennes van de WPU gehaald zodat deze geen verbinding meer heeft met klimaatgarant. Daarna kun je zelf gewoon weer een buitentemperatuur naar de WPU sturen.roelg90 schreef op zondag 5 juli 2026 @ 23:10:
[...]
Heb jij hier toevallig nog een oplossing of workaround voor bedacht ?
Zeker:roelg90 schreef op zondag 5 juli 2026 @ 23:10:
[...]
Heb jij hier toevallig nog een oplossing of workaround voor bedacht ?
Setting 220 Minimum outside temp cooling
Current:10
Min: 0
Max: 30
Deze setting kan je aanpassen.
Nu als de buitentemperatuur > 10 graden is, gaat mijn vloerkoeling aan.
Als je deze setting instelt op 30 graden, dan zal de vloerverkoeling minder snel aan gaan.
En visa versa natuurlijk.
Hopelijk kan je hier wat mee!
IJpdate
Refresh
Ik heb dit ook wel 's gehad. Toen heb ik via de wifi module in de settings optie 8 (outdoor sensor) naar 2 moeten zetten, en na een minuut of 10 kreeg ik weer kloppende data. Bij mij was deze om één of andere reden terug naar 0 gesprongen.oclusions schreef op maandag 29 juni 2026 @ 22:37:
[...]
Helaas heeft het spanningsloos maken bij mij niet geholpen. 2 keer geprobeerd maar nog steeds -29.99. Ik wacht wel even tot morgen kijken of het vanzelf weer herstelt.
Wist uberhaupt niet eens dat die data bij klimaatgarant vandaan komt, na oplevering van de woning is er ook helemaal niks over gezegd.
Bedankt voor je advies.
Ik heb Klimaatgarant er wel 's over gebeld/gemaild, en het enige wat ik terugkreeg was "deze settings hoor je niet te kunnen zien, waarom kijk je hiernaar?" Daarna heb ik 'm met opzet een paar dagen met een foutmelding laten staan om te kijken of er iets zou gebeuren, ik kon in de Klimaatgarant portal zien dat de pomp een fout had, maar een week later had ik nog niets gehoord. Toen toch maar wat aan gedaan.
Ik heb de module van Arjan aan mijn WPU5G hangen. Ik wil graag vanuit Home Assistant de modus (eco / comfort) bedienen.
De commando's slagen (success op manual_operation en outside_temp), maar het eindresultaat in de warmtepomp klopt niet met wat ik stuur. Ik krijg wel een leeg bericht met een fail terug die ik niet kan thuisbrengen. Iemand een idee?
Bericht 18 ontvangen op itho/cmd om 13:51:
Bericht 17 ontvangen op itho/cmd/response om 13:51:
Bericht 16 ontvangen op itho/cmd om 13:51:
De commando's slagen (success op manual_operation en outside_temp), maar het eindresultaat in de warmtepomp klopt niet met wat ik stuur. Ik krijg wel een leeg bericht met een fail terug die ik niet kan thuisbrengen. Iemand een idee?
code:
QoS: 0 - Retain: false1
2
3
4
5
6
| {
"status": "fail",
"command": "",
"message": "unknown command",
"timestamp": 1783684285
} |
Bericht 18 ontvangen op itho/cmd om 13:51:
code:
QoS: 0 - Retain: false1
|
Bericht 17 ontvangen op itho/cmd/response om 13:51:
code:
QoS: 0 - Retain: false1
2
3
4
5
| {
"status": "success",
"command": "manual_operation",
"timestamp": 1783684285
} |
Bericht 16 ontvangen op itho/cmd om 13:51:
code:
1
2
3
4
5
6
| {
"manual_operation_index": 36,
"manual_operation_datatype": 0,
"manual_operation_value": 2,
"manual_operation_checked": 1
} |
Als mijn wellpump onder de 7% komt geeft de flow 0 Ltr/u, bij 7% geeft tie rond de 200 ltr/u..
Is dit normaal, is er daadwerkelijk geen flow of is de flowsensor niet goed/onnauwkeurig?
Is dit normaal, is er daadwerkelijk geen flow of is de flowsensor niet goed/onnauwkeurig?
[ Voor 13% gewijzigd door Chip2710 op 11-07-2026 09:52 ]
Itho WPU_5G. 3.5
Update na een week: Ik had de refresh timer van de NRGwatch module op 10sec gezet om beter inzicht te krijgen en het viel me op dat de flow sensor (ltr_hr) telkens een korte piek naar 300-400L had en vervolgens weer naar 0 ging en dus niet koelde. De well pump draaide wel gewoon op een normaal niveau van 20-30% oid. Vervolgens de Offset cooling setpoint (K) op 8 gezet en de koeling begon gelijk te draaien met merkbaar effect.Frank schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 15:58:
[...]
Je had helemaal gelijkVandaag aangedurft om wat instellingen te veranderen. Setting 113 High ch pump speed van 70 naar 80% gezet en 202 Offset cooling setpoint (K) van 4 naar 6. Inmiddels is de Sensor flow (lt_hr) voor het eerst (zover ik weet) van 0 af en dalen de Temp from source en Temp to source naar 19.94 en 14.06 respectievelijk. De vloer voelt ook al merkbaar koeler aan, al vraag ik me af of dit geen placebo is.
Conclusie: Het is simpelweg te warm/vochtig(?) in de woonkamer door gebrekkige zonwering. Woningcorporatie zegt de boel voldoet aan de TOjuli-norm ondanks het feit dat de koeling zichzelf uit lijkt te schakelen bij zulke temperaturen. Momenteel 27C. Ben iig blij dat het wel gewoon werkt en weet wat me te doen staat
De warmtepomp meet geen luchtvochtigheid / bepaalt heen dauwpunt.Frank schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 14:21:
[...]Conclusie: Het is simpelweg te warm/vochtig(?) in de woonkamer door gebrekkige zonwering. Woningcorporatie zegt de boel voldoet aan de TOjuli-norm ondanks het feit dat de koeling zichzelf uit lijkt te schakelen bij zulke temperaturen. Momenteel 27C. Ben iig blij dat het wel gewoon werkt en weet wat me te doen staat
De parameter 202 is wat de watertemperatuur mag zijn tov de gemeten temperatuur op de thermostaat. as dus de ruimte temperatuur te hoog is wordt er niet meer gekoeld (als 202 op een lage waarde staat) Bijvoorbeeld ruimte 27.5 graden en 202 op 4 dan komt de water aanvoertemperatuur naar de vloer niet onder de 27.5 - 4 = 23.5 graden
zet je hem op 8 dan kan het water naar de 27.5 - 8 = 21.5 graden. Het zou kunnen zijn dat dit dan onder het dauwpunt ligt. dus voorzichtigheid is geboden.
Als de watertemperatuur onder het dauwpunt komt kan je condensatie in je vloer krijgen.
Duidelijke_hagenaar schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 20:20:
[...]
De warmtepomp meet geen luchtvochtigheid / bepaalt heen dauwpunt.
De parameter 202 is wat de watertemperatuur mag zijn tov de gemeten temperatuur op de thermostaat. as dus de ruimte temperatuur te hoog is wordt er niet meer gekoeld (als 202 op een lage waarde staat) Bijvoorbeeld ruimte 27.5 graden en 202 op 4 dan komt de water aanvoertemperatuur naar de vloer niet onder de 27.5 - 4 = 23.5 graden
zet je hem op 8 dan kan het water naar de 27.5 - 8 = 21.5 graden. Het zou kunnen zijn dat dit dan onder het dauwpunt ligt. dus voorzichtigheid is geboden.
Als de watertemperatuur onder het dauwpunt komt kan je condensatie in je vloer krijgen.
Ik heb een WPU4 warmtepomp en twee autotemps die de verdelers aansturen voor de verwarming en koeling.
Uiteraard heb ik de warmtepomp en de autotemp uitgerust met een Non-CVE module. Hierdoor kwam ik erachter dat ik een probleem had met mijn hoofdthermostaat. Dat probleem is inmiddels verholpen door een vakkundige monteur van Itho.
Nu loopt de installatie weer prima en geeft mijn dashboard mooi weer hoe het verloop van de temperatuur is in de ruimtes.
[img=746,434]blob:https://gathering.tweakers.net/98542ea0-84e5-46de-aba9-f1ba530dae90[/img]
De rode lijn is de zolder slaapkamer. Wat opviel was dat hier de temperatuur niet snel terug liep terwijl dat in de andere ruimtes wel het geval was.
Hieronder zie je de waardes van de autotemp van boven.
Wat ik vreemd vond is dat valve 1 maar op 75% staat, maar dat zou kunnen zijn ivm vermogen van de groep mogelijk kleine groep.
Wat ik niet goed begrijp zijn de waardes 101 en 102 van de autotemp.
Wat zijn deze waardes en wat doen ze? Het lijken kleppen te zijn, maar wat voor kleppen zijn dit dan en wat zijn normale waardes?
Is er iemand die veel kijk heeft op autotemps en de waardes die je daarvan krijgt en waar ik daar meer over kan vinden?
Uiteraard heb ik de warmtepomp en de autotemp uitgerust met een Non-CVE module. Hierdoor kwam ik erachter dat ik een probleem had met mijn hoofdthermostaat. Dat probleem is inmiddels verholpen door een vakkundige monteur van Itho.
Nu loopt de installatie weer prima en geeft mijn dashboard mooi weer hoe het verloop van de temperatuur is in de ruimtes.
[img=746,434]blob:https://gathering.tweakers.net/98542ea0-84e5-46de-aba9-f1ba530dae90[/img]
De rode lijn is de zolder slaapkamer. Wat opviel was dat hier de temperatuur niet snel terug liep terwijl dat in de andere ruimtes wel het geval was.
Hieronder zie je de waardes van de autotemp van boven.
Wat ik vreemd vond is dat valve 1 maar op 75% staat, maar dat zou kunnen zijn ivm vermogen van de groep mogelijk kleine groep.
| 70 | Distributor 2 valve 1 | 75 |
| 71 | Distributor 2 valve 2 | 100 |
| 72 | Distributor 2 valve 3 | 100 |
| 101 | V1_valve | 239 |
| 102 | V2_valve | 7 |
Wat zijn deze waardes en wat doen ze? Het lijken kleppen te zijn, maar wat voor kleppen zijn dit dan en wat zijn normale waardes?
Is er iemand die veel kijk heeft op autotemps en de waardes die je daarvan krijgt en waar ik daar meer over kan vinden?
Mijn HGI-80 luistert nog wel maar het lijkt erop alsof hij mijn thermostaten niet meer goed aan kan sturen. Ik ben al weken bezig met errors, updates of rollbacks maar ik begin nu langzaam de HGI-80 te verdenken.
Mijn HA log staat vol met:
Mijn HA log staat vol met:
code:
of:1
2
3
4
5
| Error while executing automation automation.spider_woonkamer: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF| W|21:057310, tx_count=2/4>: Expired global timer after 20.0 sec Error while executing automation automation.spider_woonkamer: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF| W|21:057310, tx_count=1/4>: Expired global timer after 20.0 sec Error while executing automation automation.spider_woonkamer: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF|RP|18:002965, tx_count=3/4>: Expired global timer after 20.0 sec Error while executing automation automation.spider_woonkamer: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF|RP|18:002965, tx_count=2/4>: Expired global timer after 20.0 sec Error while executing automation automation.spider_woonkamer: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=22C9| I|18:002965, tx_count=2/4>: Expired global timer after 20.0 sec |
code:
Ook het binden van een thermostaat lukt niet meer, op alle thermostaten knippert het wifi symbool maar ik krijg ze niet meer "gekoppeld" .
1
2
3
4
5
| Spider - Woonkamer: Choose at step 1: Received request setpoint message from ramses: Error executing script. Error for call_service at pos 1: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF|RP|18:002965, tx_count=2/4>: Expired global timer after 20.0 sec Spider - Woonkamer: Error executing script. Error for choose at pos 1: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF|RP|18:002965, tx_count=2/4>: Expired global timer after 20.0 sec Spider - Woonkamer: Choose at step 1: Setpoint changed in Generic Thermostat: Repeat at step 1: Error executing script. Error for call_service at pos 2: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF| W|21:057310, tx_count=1/4>: Expired global timer after 20.0 sec Spider - Woonkamer: Choose at step 1: Setpoint changed in Generic Thermostat: Error executing script. Error for repeat at pos 1: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF| W|21:057310, tx_count=1/4>: Expired global timer after 20.0 sec Spider - Woonkamer: Error executing script. Error for choose at pos 1: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF| W|21:057310, tx_count=1/4>: Expired global timer after 20.0 sec |
Als ik de meldingen zo bekijk lijkt het erop dat ramses een niet optionele reply verwacht. Dat is nieuw. Ik zou de packet.log bekijken of hij berichten verstuurd naar de Spider.GeeMoney schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 22:47:
Mijn HGI-80 luistert nog wel maar het lijkt erop alsof hij mijn thermostaten niet meer goed aan kan sturen. Ik ben al weken bezig met errors, updates of rollbacks maar ik begin nu langzaam de HGI-80 te verdenken.
Mijn HA log staat vol met:code:of:
1 2 3 4 5 Error while executing automation automation.spider_woonkamer: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF| W|21:057310, tx_count=2/4>: Expired global timer after 20.0 sec Error while executing automation automation.spider_woonkamer: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF| W|21:057310, tx_count=1/4>: Expired global timer after 20.0 sec Error while executing automation automation.spider_woonkamer: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF|RP|18:002965, tx_count=3/4>: Expired global timer after 20.0 sec Error while executing automation automation.spider_woonkamer: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF|RP|18:002965, tx_count=2/4>: Expired global timer after 20.0 sec Error while executing automation automation.spider_woonkamer: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=22C9| I|18:002965, tx_count=2/4>: Expired global timer after 20.0 seccode:Ook het binden van een thermostaat lukt niet meer, op alle thermostaten knippert het wifi symbool maar ik krijg ze niet meer "gekoppeld" .
1 2 3 4 5 Spider - Woonkamer: Choose at step 1: Received request setpoint message from ramses: Error executing script. Error for call_service at pos 1: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF|RP|18:002965, tx_count=2/4>: Expired global timer after 20.0 sec Spider - Woonkamer: Error executing script. Error for choose at pos 1: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF|RP|18:002965, tx_count=2/4>: Expired global timer after 20.0 sec Spider - Woonkamer: Choose at step 1: Setpoint changed in Generic Thermostat: Repeat at step 1: Error executing script. Error for call_service at pos 2: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF| W|21:057310, tx_count=1/4>: Expired global timer after 20.0 sec Spider - Woonkamer: Choose at step 1: Setpoint changed in Generic Thermostat: Error executing script. Error for repeat at pos 1: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF| W|21:057310, tx_count=1/4>: Expired global timer after 20.0 sec Spider - Woonkamer: Error executing script. Error for choose at pos 1: Failed to send packet: <ProtocolContext state=WantEcho cmd_=01FF| W|21:057310, tx_count=1/4>: Expired global timer after 20.0 sec
Versie 0.56.0 van ramses was de laatste stabiele release en werkt bij mij zover ik weet. Hoofdthermostaat pas nog gecheckt, je hebt wel de nieuwste blueprint nodig hiervoor. Deze kan je dus nog proberen. Ik heb wel bij de rollback de configuratie opnieuw moeten doen.
Er is gisteren een nieuwe stabiele 0.58.2 versie uitgekomen waar ik na de vakantie naar ga kijken. Ik zal het eerst bij mij werkend proberen te krijgen en dan kijken of we het bij jou ook weer werkend krijgen.
De ontwikkelaar van ramses is veranderd en is erg druk met Honeywell funtionaliteit toevoegen, het zou kunnen dat onze usecase daardoor wat problemen ondervind. Hij heeft al aanpassingen gedaan voor onze usecase, maar is waarschijnlijk nog niet genoeg. Ik zou zeker nog niet je hardware verdenken.
Waarschijnlijk al eerder gevraagd, kan het zo snel niet vinden. Kan de koelwater temperatuur van 18C. worden gewijzigd naar bijvoorbeeld 19C. Ik zit nu met een hele hoge vochtigheidsgraad van >70%.
Itho WPU_5G. 3.5
@Chip2710 jazeker door de offset te verlagen. Dit is de delta tussen jouw thermostaat temperatuur en de aanvoer.
Homer-Simpson schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 20:26:
@Chip2710 jazeker door de offset te verlagen. Dit is de delta tussen jouw thermostaat temperatuur en de aanvoer.
Ja, dat is het verschil van die 4C verschil tussen spider temperatuur en die 18C. invoer temperatuur. M.a.w. 18C invoer temp. en 22C spider, geeft een delta van 4C, bij 23C op de Spider gaat de invoer temp. naar 19C. Klopt?
Maar die gemeten spider temperatuur kan niet eenvoudig gewijzigd worden. …
Itho WPU_5G. 3.5
Je kunt je gemeten temperatuur inderdaad niet wijzigen maar wel je offset. Dus daar zul je dan (tijdelijk) aan moeten draaien.
Nog bedankt voor je reacties!Homer-Simpson schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 20:43:
[...]
Je kunt je gemeten temperatuur inderdaad niet wijzigen maar wel je offset. Dus daar zul je dan (tijdelijk) aan moeten draaien.
Maar welk parameter nummer heeft deze offset? Deze offset zal dus nu op 4C staan? Kun je deze alleen in hele graden wijzigen?
Itho WPU_5G. 3.5
Parameter 207. Accepteert ook decimalen volgens mij.Chip2710 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 20:54:
[...]
Nog bedankt voor je reacties!
Maar welk parameter nummer heeft deze offset? Deze offset zal dus nu op 4C staan? Kun je deze alleen in hele graden wijzigen?
Begin te twijfelen of je met 223 nog hetzelfde kunt bereiken overigens. Is het proberen waard.
207 is P-band co-valve compresoor running waarde 9 ==> lijkt mij niet de juisteHomer-Simpson schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 20:58:
[...]
Parameter 207. Accepteert ook decimalen volgens mij.
Begin te twijfelen of je met 223 nog hetzelfde kunt bereiken overigens. Is het proberen waard.
223 is External cooling setpoint ch supply waarde 19 echter stuurt de pomp 18C in het systeem.
Wat is het nadeel van het verkleinen van de offset. Bij 22C graden spider en een offset van 3C, gaat de aanvoer temperatuur naar 19C. Heeft die invloed op het regenereren van de bron?
[ Voor 17% gewijzigd door Chip2710 op 17-07-2026 21:26 ]
Itho WPU_5G. 3.5
Oeps bedoelde 202.Chip2710 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 21:16:
[...]
207 is P-band co-valve compresoor running waarde 9 ==> lijkt mij niet de juiste
223 is External cooling setpoint ch supply waarde 19 echter stuurt de pomp 18C in het systeem.
Wat is het nadeel van het verkleinen van de offset. Bij 22C graden spider en een offset van 3C, gaat de aanvoer temperatuur naar 19C. Heeft die invloed op het regenereren van de bron?
Theoretisch nadeel is dat je mogelijk minder energie uit je vloer haalt, maar dat is tegelijkertijd afhankelijk van flow en de temperatuur in de ruimte. Maar of dat ook echt zo is, is lastig te bepalen. Ik zie uiteindelijk mijn gerealiseerde koelvermogen variëren van 1-2,8 kW bij dezelfde settings. Zou er zelf niet van wakker liggen, al helemaal niet in relatie tot regeneratie.
[ Voor 5% gewijzigd door Homer-Simpson op 17-07-2026 22:09 ]
@Onl1ne1373 er komt een fix aan voor ramses!
Ligt dus niet aan mijn HGI-80/hardware inderdaad.
Van wat ik begrijp worden nu bepaalde 00 berichten genegeerd maar Itho gebruikt dat als een soort echo/bevestiging en die komt dus nu niet meer aan waardoor binden/zenden van commando's niet meer werkt. Het lijkt ergens in ramses 0.56.1 of hoger geïntroduceerd te zijn.
Ik zou iedereen dus aanraden (als dat kan) voorlopig op 0.56.0 of lager te blijven zitten.
Vanwege andere integraties moest ik mijn HomeAssistant updaten en de hogere versies daarvan kunnen weer niet met Ramses lager dan 0.56.8 overweg dus was ik genoodzaakt naar die versie te springen en alle versies daarna hebben uiteraard ook het probleem. Momenteel kan ik dus niet aansturen, gelukkig in het koel seizoen nog dus niet al teveel problemen.
Ligt dus niet aan mijn HGI-80/hardware inderdaad.
Van wat ik begrijp worden nu bepaalde 00 berichten genegeerd maar Itho gebruikt dat als een soort echo/bevestiging en die komt dus nu niet meer aan waardoor binden/zenden van commando's niet meer werkt. Het lijkt ergens in ramses 0.56.1 of hoger geïntroduceerd te zijn.
Ik zou iedereen dus aanraden (als dat kan) voorlopig op 0.56.0 of lager te blijven zitten.
Vanwege andere integraties moest ik mijn HomeAssistant updaten en de hogere versies daarvan kunnen weer niet met Ramses lager dan 0.56.8 overweg dus was ik genoodzaakt naar die versie te springen en alle versies daarna hebben uiteraard ook het probleem. Momenteel kan ik dus niet aansturen, gelukkig in het koel seizoen nog dus niet al teveel problemen.
Wat sturen jullie via ramses aan?GeeMoney schreef op zondag 19 juli 2026 @ 11:58:
@Onl1ne1373 er komt een fix aan voor ramses!
Ligt dus niet aan mijn HGI-80/hardware inderdaad.
Van wat ik begrijp worden nu bepaalde 00 berichten genegeerd maar Itho gebruikt dat als een soort echo/bevestiging en die komt dus nu niet meer aan waardoor binden/zenden van commando's niet meer werkt. Het lijkt ergens in ramses 0.56.1 of hoger geïntroduceerd te zijn.
Ik zou iedereen dus aanraden (als dat kan) voorlopig op 0.56.0 of lager te blijven zitten.
Vanwege andere integraties moest ik mijn HomeAssistant updaten en de hogere versies daarvan kunnen weer niet met Ramses lager dan 0.56.8 overweg dus was ik genoodzaakt naar die versie te springen en alle versies daarna hebben uiteraard ook het probleem. Momenteel kan ik dus niet aansturen, gelukkig in het koel seizoen nog dus niet al teveel problemen.
De add-on met cc1101 zou die berichten ook moeten kunnen versturen namelijk. Alle basis code voor het versturen van die berichten zit in principe al in de firmware. Waarschijnlijk is het makkelijk toe te voegen als dat nut heeft.
De add-on doet geen RF communicatie op 868 Mhz toch ?arjenhiemstra schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 11:05:
[...]
Wat sturen jullie via ramses aan?
De add-on met cc1101 zou die berichten ook moeten kunnen versturen namelijk. Alle basis code voor het versturen van die berichten zit in principe al in de firmware. Waarschijnlijk is het makkelijk toe te voegen als dat nut heeft.
In mijn geval gebruik ik een Honeywell HGI80 "gateway" die ramses2 protocol praat op 868mhz, om rechtstreeks de thermostaten aan te sturen, die informatie/verificatie dat dit gelukt is haal ik vervolgens weer op met jouw add-on en is dan zichtbaar in HA bijvoorbeeld.
Op die manier kan ik nu op afstand verwarmen/koelen en temperaturen op de thermostaten sturen om ongewenst koel/verwarm gedrag/pendelen te voorkomen.
De add-on doet 868mhz, de spiders kun je ook inleren op de add-on.GeeMoney schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 11:14:
[...]
De add-on doet geen RF communicatie op 868 Mhz toch ?
In mijn geval gebruik ik een Honeywell HGI80 "gateway" om rechtstreeks de thermostaten aan te sturen, die informatie/verificatie dat dit gelukt is haal ik vervolgens weer op met jouw add-on en is dan zichtbaar in HA bijvoorbeeld.
Op die manier kan ik nu op afstand verwarmen/koelen en temperaturen op de thermostaten sturen om ongewenst koel/verwarm gedrag/pendelen te voorkomen.
Je hebt dan wel de rf module op de add-on nodig uiteraard.
Als je een ramses rf log hebt van die communicatie is dat zeer waarschijnlijk heel makkelijk in te bouwen.
Ik heb een Home Assistant blueprint gemaakt om de gateway te emuleren voor de Spider om de setpoints te kunnen zetten : https://github.com/Onl1ne1373/home-assistant-blueprints/blob/main/spider.yamlarjenhiemstra schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 11:29:
[...]
De add-on doet 868mhz, de spiders kun je ook inleren op de add-on.
Je hebt dan wel de rf module op de add-on nodig uiteraard.
Als je een ramses rf log hebt van die communicatie is dat zeer waarschijnlijk heel makkelijk in te bouwen.
Het grootste probleem daarbij was het koppelen van de Spiders om te zorgen dat ze setpoint wijzigingen accepteren, dat heb ik opgelost met een handshake in de blueprint. Een medetweaker met een Gateway had daar erg mooie logs voor aangeleverd. Werkt erg goed, totdat er in het ramses project een wisseling was qua programmeur, deze heeft vooral de focus op Honeywell en daardoor gaat er volgens mij wat fout met onze toepassing. Ik moet daar nog tijd in steken om de nieuwste versies compatibel te maken. Ramses cc 0.56.0 heb ik werkend.
Met het inleren van de Spider op de Addon, bedoel je dan ook de gateway binding zodat je ze kan aansturen? Of alleen dat je de huidige temperatuur en setpoint kan afluisteren van de Autotemp communicatie? De rf log is niet nodig voor de binding en setpoints, in bovenstaande blueprint is het protocol vrij makkelijk na te lezen.
Liever zou ik in de toekomst overstappen op de addon, had gezien dat er tegenwoordig meer mogelijk is qua rf. Ik moet nog uitzoeken of dat voldoende is om de blueprint om te schrijven. Of om te kijken of het in de Addon Home Assistant integratie in te bouwen is. Maar dat wordt een projectje voor de herfst/winter, nu eerst morgen eens 4 weken op vakantie.
[ Voor 4% gewijzigd door Onl1ne1373 op 23-07-2026 12:23 ]
@Onl1ne1373 nu op de pre alpha 0.59.0 en foutmeldingen zijn weg maar binden en temp wijzigen werkt nog niet. Ik post weer even een update op de git pagina.
De join handshake is 2-weg bij de spiders. Je hebt twee keuzes denk ik. Je joint de spider op de add-on zodat je het setpoint inderdaad kan wijzigen. Of je laat de spider gekoppeld zoals ze nu zijn en veranderd alleen het setpoint. Dat laatste is iets lastiger want dan moet je weten met welk ID de spider nu gekoppeld is.Onl1ne1373 schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 11:02:
[...]
Ik heb een Home Assistant blueprint gemaakt om de gateway te emuleren voor de Spider om de setpoints te kunnen zetten : https://github.com/Onl1ne1373/home-assistant-blueprints/blob/main/spider.yaml
Het grootste probleem daarbij was het koppelen van de Spiders om te zorgen dat ze setpoint wijzigingen accepteren, dat heb ik opgelost met een handshake in de blueprint. Een medetweaker met een Gateway had daar erg mooie logs voor aangeleverd. Werkt erg goed, totdat er in het ramses project een wisseling was qua programmeur, deze heeft vooral de focus op Honeywell en daardoor gaat er volgens mij wat fout met onze toepassing. Ik moet daar nog tijd in steken om de nieuwste versies compatibel te maken. Ramses cc 0.56.0 heb ik werkend.
Met het inleren van de Spider op de Addon, bedoel je dan ook de gateway binding zodat je ze kan aansturen? Of alleen dat je de huidige temperatuur en setpoint kan afluisteren van de Autotemp communicatie? De rf log is niet nodig voor de binding en setpoints, in bovenstaande blueprint is het protocol vrij makkelijk na te lezen.
thanks! Het joinen van het fan gedeelte van de spider zit al in de huidge firmware van de add-on. Ik zal met je blueprint kijken of ik dat kan uitbreiden naar het verwarmingsgedeelte.Liever zou ik in de toekomst overstappen op de addon, had gezien dat er tegenwoordig meer mogelijk is qua rf. Ik moet nog uitzoeken of dat voldoende is om de blueprint om te schrijven. Of om te kijken of het in de Addon Home Assistant integratie in te bouwen is. Maar dat wordt een projectje voor de herfst/winter, nu eerst morgen eens 4 weken op vakantie.
Moet niet zo moeilijk zijn gok ik.
*doet stiekum een spider in z'n koffer voor mee op vakantie
Ik heb een ouder model (2014) Itho warmtepomp WPU-3i met kamerthermostaat MFT en Autotemp. Ik heb enkele vragen, die ik initieel had gepost op de topics 'Itho Daalderop - open source wifi control add-on module' en 'Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis', met de reactie dat dit topic een betere plaats was om te posten.
1) Werkt de non-CVE add-on module van Arjen Hiemstra voor dit model? (Ik vermoed van wel, er is een RJ45 poort voor diagnose.)
2) Ik zou graag mijn zelfconsumptie van zonnepanelen verhogen door het actief blokkeren/starten van DHW (warmwater bereiding). Momenteel verwarmt de WPU elke dag het water naar 60 graden op eco-stand (ook al is de temperatuur nog 56-57 graden omwille van laag verbruik van warm water). Ik zou graag wachten met opwarmen tot het vat (bovenste sensor) bijv. is afgekoeld tot 48 graden om dan één heat-up naar 60 graden te doen. Dit lijkt me beter naar COP toe en naar aantal compressor starts. In eerste instantie zou ik de heatup (indien 48 graden of lager) willen triggeren als er voldoende zon is, bijv. start signaal sturen als er minstens 10 minuten lang 500 W injectie is (ik lees mijn digitale meter uit via een raspberry pi). In tweede instantie zou ik graag online data over verwachte zonne-instraling gebruiken om op basis daarvan te beslissen wanneer de heat-up moet starten. Heeft iemand het 2e scenario al geïmplementeerd?
3) Ik lees op het forum dat de WPU wekelijks een anti-legionella run doet. Is dat standaard op een vaste dag of kijkt hij naar het tijdstip waarop de temperatuur laatst 60 graden is geweest (bijv. door het eigen algoritme hierboven beschreven) en wacht hij dan opnieuw een week?
4) Geeft de MFT nog een normale aanduiding indien de add-on module gekoppeld is en de controle gedeeltelijk (DHW) overneemt?
Alvast bedankt voor de feedback!
Met vriendelijke groeten,
Kristof
1) Werkt de non-CVE add-on module van Arjen Hiemstra voor dit model? (Ik vermoed van wel, er is een RJ45 poort voor diagnose.)
2) Ik zou graag mijn zelfconsumptie van zonnepanelen verhogen door het actief blokkeren/starten van DHW (warmwater bereiding). Momenteel verwarmt de WPU elke dag het water naar 60 graden op eco-stand (ook al is de temperatuur nog 56-57 graden omwille van laag verbruik van warm water). Ik zou graag wachten met opwarmen tot het vat (bovenste sensor) bijv. is afgekoeld tot 48 graden om dan één heat-up naar 60 graden te doen. Dit lijkt me beter naar COP toe en naar aantal compressor starts. In eerste instantie zou ik de heatup (indien 48 graden of lager) willen triggeren als er voldoende zon is, bijv. start signaal sturen als er minstens 10 minuten lang 500 W injectie is (ik lees mijn digitale meter uit via een raspberry pi). In tweede instantie zou ik graag online data over verwachte zonne-instraling gebruiken om op basis daarvan te beslissen wanneer de heat-up moet starten. Heeft iemand het 2e scenario al geïmplementeerd?
3) Ik lees op het forum dat de WPU wekelijks een anti-legionella run doet. Is dat standaard op een vaste dag of kijkt hij naar het tijdstip waarop de temperatuur laatst 60 graden is geweest (bijv. door het eigen algoritme hierboven beschreven) en wacht hij dan opnieuw een week?
4) Geeft de MFT nog een normale aanduiding indien de add-on module gekoppeld is en de controle gedeeltelijk (DHW) overneemt?
Alvast bedankt voor de feedback!
Met vriendelijke groeten,
Kristof
Ja, zou moeten werken.ijlzoeker schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 16:21:
Ik heb een ouder model (2014) Itho warmtepomp WPU-3i met kamerthermostaat
1) Werkt de non-CVE add-on module van Arjen Hiemstra voor dit model? (Ik vermoed van wel, er is een RJ45 poort voor diagnose.)
In het 5G model is dit wekelijks op vrijdagavond of zaterdagochtend. Afhankelijk van de ingestelde tijd. Als er 7x24uur (+paar uur) geen legionella run geweest is dan start de legionella run automatisch/ter beveilging.3) Ik lees op het forum dat de WPU wekelijks een anti-legionella run doet. Is dat standaard op een vaste dag of kijkt hij naar het tijdstip waarop de temperatuur laatst 60 graden is geweest (bijv. door het eigen algoritme hierboven beschreven) en wacht hij dan opnieuw een week?
Klinkt verstandig? Nou ja, op het eerste gezicht wel. Maar het is natuurlijk weer eens door een kleuter bedacht... Wanneer gaat dit mis: SWW tijdstip is 's nachts en je verstelt dit naar overdag. (Om beter gebruik te maken van goedkope/duurzame tijdstippen) Op vrijdagnacht heeft de legionella run gedraaid en de volgende vrijdagnacht/zaterdagochtend start dit opnieuw want het is 7x24 uur geleden. Maar dan start de legionella run diezelfde middag OPNIEUW op het ingestelde tijdstip. De legionella run is ook in het weekend (ik denk) om te zorgen dat er in het weekend veel warm water beschikbaar is. Maar ja, in bovenstaand scenario is er dan ook veel warm water gebruikt tussen beide legionella runs en is die tweede opnieuw lang en duur.
Als je "manual control/handbediening" inschakelt dan geeft de modernere spider een foutmelding ("handbediening actief"). Ik weet niet of de MFT dat ook doet. Waarschijnlijk wel4) Geeft de MFT nog een normale aanduiding indien de add
-on module gekoppeld is en de controle gedeeltelijk (DHW) overneemt?
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Ik loop tegen iets vreemds aan met één van mijn vloerverwarmingsventielen.
Het betreft een van de ventielen uit één zone op de zoldervloer. Tijdens koelbedrijf van mijn Itho Daalderop WPU 5G wordt dit ventiel maximaal 75% geopend. De overige relevante ventielen gaan wel gewoon naar 100%.
Opvallend is dat hetzelfde ventiel kortstondig wél naar 100% gaat zodra de WPU stopt of uitschakelt. Daarna valt het weer terug naar 75%. Het ventiel en de actuator lijken mechanisch dus wel in staat om volledig te openen.
In de grafiek is dat goed te zien: gedurende het koelbedrijf blijft de positie op 75%, met een korte piek naar 100% op het moment dat de WPU uitstaat.
Mijn vragen:
Het betreft een van de ventielen uit één zone op de zoldervloer. Tijdens koelbedrijf van mijn Itho Daalderop WPU 5G wordt dit ventiel maximaal 75% geopend. De overige relevante ventielen gaan wel gewoon naar 100%.
Opvallend is dat hetzelfde ventiel kortstondig wél naar 100% gaat zodra de WPU stopt of uitschakelt. Daarna valt het weer terug naar 75%. Het ventiel en de actuator lijken mechanisch dus wel in staat om volledig te openen.
In de grafiek is dat goed te zien: gedurende het koelbedrijf blijft de positie op 75%, met een korte piek naar 100% op het moment dat de WPU uitstaat.
Mijn vragen:
- Is dit normaal regelgedrag van de WPU of de vloerverwarmingsregeling?
- Kan de regeling bewust één zone op 75% begrenzen?
- Of wijst dit eerder op een probleem met de (actuator, kalibratie of aansturing)?
Ik heb ook 1 groep die soortgelijk gedrag vertoond. Dat is bij ons de hal, waarschijnlijk een kleine groep. Meestal staat die op 50%, af en toe op 100% of uiteraard op 0%. Overige groepen zijn allemaal 0/100% bij zowel verwarmen als koelen.nl0pvm schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 08:57:
Ik loop tegen iets vreemds aan met één van mijn vloerverwarmingsventielen.
Het betreft een van de ventielen uit één zone op de zoldervloer. Tijdens koelbedrijf van mijn Itho Daalderop WPU 5G wordt dit ventiel maximaal 75% geopend. De overige relevante ventielen gaan wel gewoon naar 100%.
Opvallend is dat hetzelfde ventiel kortstondig wél naar 100% gaat zodra de WPU stopt of uitschakelt. Daarna valt het weer terug naar 75%. Het ventiel en de actuator lijken mechanisch dus wel in staat om volledig te openen.
In de grafiek is dat goed te zien: gedurende het koelbedrijf blijft de positie op 75%, met een korte piek naar 100% op het moment dat de WPU uitstaat.
Mijn vragen:Het gaat om D3 V2 in de afbeelding. Heeft iemand dit gedrag eerder gezien?[Afbeelding]
- Is dit normaal regelgedrag van de WPU of de vloerverwarmingsregeling?
- Kan de regeling bewust één zone op 75% begrenzen?
- Of wijst dit eerder op een probleem met de (actuator, kalibratie of aansturing)?
Hier net zo, betreft de groep voor de hal. Ging bij het koelen maximaal tot 50%, na de afgifte (W) verhoogd te hebben gaat de klep nu max tot 75%. Het vreemde is, dat deze klep niet verder open wil dan die 75% ondanks het nog verder verhogen van de afgifte……nl0pvm schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 08:57:
Ik loop tegen iets vreemds aan met één van mijn vloerverwarmingsventielen.
Het betreft een van de ventielen uit één zone op de zoldervloer. Tijdens koelbedrijf van mijn Itho Daalderop WPU 5G wordt dit ventiel maximaal 75% geopend. De overige relevante ventielen gaan wel gewoon naar 100%.
Opvallend is dat hetzelfde ventiel kortstondig wél naar 100% gaat zodra de WPU stopt of uitschakelt. Daarna valt het weer terug naar 75%. Het ventiel en de actuator lijken mechanisch dus wel in staat om volledig te openen.
In de grafiek is dat goed te zien: gedurende het koelbedrijf blijft de positie op 75%, met een korte piek naar 100% op het moment dat de WPU uitstaat.
Mijn vragen:Het gaat om D3 V2 in de afbeelding. Heeft iemand dit gedrag eerder gezien?[Afbeelding]
- Is dit normaal regelgedrag van de WPU of de vloerverwarmingsregeling?
- Kan de regeling bewust één zone op 75% begrenzen?
- Of wijst dit eerder op een probleem met de (actuator, kalibratie of aansturing)?
Itho WPU_5G. 3.5
Hi Kristof.ijlzoeker schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 16:21:
Ik heb een ouder model (2014) Itho warmtepomp WPU-3i met kamerthermostaat MFT en Autotemp. Ik heb enkele vragen, die ik initieel had gepost op de topics 'Itho Daalderop - open source wifi control add-on module' en 'Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis', met de reactie dat dit topic een betere plaats was om te posten.
1) Werkt de non-CVE add-on module van Arjen Hiemstra voor dit model? (Ik vermoed van wel, er is een RJ45 poort voor diagnose.)
2) Ik zou graag mijn zelfconsumptie van zonnepanelen verhogen door het actief blokkeren/starten van DHW (warmwater bereiding). Momenteel verwarmt de WPU elke dag het water naar 60 graden op eco-stand (ook al is de temperatuur nog 56-57 graden omwille van laag verbruik van warm water). Ik zou graag wachten met opwarmen tot het vat (bovenste sensor) bijv. is afgekoeld tot 48 graden om dan één heat-up naar 60 graden te doen. Dit lijkt me beter naar COP toe en naar aantal compressor starts. In eerste instantie zou ik de heatup (indien 48 graden of lager) willen triggeren als er voldoende zon is, bijv. start signaal sturen als er minstens 10 minuten lang 500 W injectie is (ik lees mijn digitale meter uit via een raspberry pi). In tweede instantie zou ik graag online data over verwachte zonne-instraling gebruiken om op basis daarvan te beslissen wanneer de heat-up moet starten. Heeft iemand het 2e scenario al geïmplementeerd?
3) Ik lees op het forum dat de WPU wekelijks een anti-legionella run doet. Is dat standaard op een vaste dag of kijkt hij naar het tijdstip waarop de temperatuur laatst 60 graden is geweest (bijv. door het eigen algoritme hierboven beschreven) en wacht hij dan opnieuw een week?
4) Geeft de MFT nog een normale aanduiding indien de add-on module gekoppeld is en de controle gedeeltelijk (DHW) overneemt?
Alvast bedankt voor de feedback!
Met vriendelijke groeten,
Kristof
Wij hebben ook een WPU3i uit 2016. Laat me proberen je vragen puntsgewijs te beantwoorden:
- Ja, print van Arjen werkt prima hier. Heb er zelfs twee: een op de WPU en een op de DemandFlow ventilatie.
- De sturing van de DHW heb ik nog niet geatomatiseerd en stuur ik nu gewoon via de thermostaat aan. DHW gaat gewoon ergens rond het middaguur starten wanneer de E-prijzen veelal het laagst zijn. Ik zou hier ook wel een koppeling met de PV opwek willen. Helaas heb ik geen HA, maar wel heb ik een Shelly die ik aan de WPU heb gekoppeld. Hiermee kan ik het starten van de DHW cyclus forceren.
- We gebruiken eigenlijk altijd de ECO stand. Hoe de legionella stand werkt ben ik na al die jaren nog steeds niet achter. Gaat bij mij in ieder geval niet vanzelf eenmal per week ofzow. Ik moet er dus aan denken om minimaal eens per week de temperatuur te verhogen naar 62degC.
- Ja.
3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO
Volgens mij zijn dat gewoon de valves op je distributie punten met binaire waardesesp8266 schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 22:26:Wat ik niet goed begrijp zijn de waardes 101 en 102 van de autotemp.
101 V1_valve 239 102 V2_valve 7
Wat zijn deze waardes en wat doen ze? Het lijken kleppen te zijn, maar wat voor kleppen zijn dit dan en wat zijn normale waardes?
de waarde 239 is in binary 1110 1111 en dat zal betekenen dat valve 1,2,3,4,6,7,8 op distributie 1 open zijn (en 5 dus niet)
de waarde 7 is in binary 0000 0111 en dat zal betekeken dat valve 1,2,3 op distributie 2 open zijn (en de rest niet)
Kan dat kloppen ?
[ Voor 6% gewijzigd door CremersDH op 06-08-2026 10:19 ]