Weet iemand het verschil tussen (op het tabblad hand2)
- vrijgave vrijkoel laag
- vrijgave vrijkoel nom
Je kunt er wel redelijk bij, gelukkig niet zo vaak 😉GeeMoney schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:04:
Dat expansievat zit ook op een makkelijk bereikbare plaats?
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Ok, laat ik het eerst zo, tis een 3.5, zal niet al te veel lawaai maken….vliegnerd schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:01:
[...]
Zo is het bij mij ook. Onderomkasting is voor extra geluidsdemping. Niet nodig? Dan niet aanwezig in projectbouw.
Plaatsen kan maar duur want je moet dingen demonteren. Dus alleen bij echte geluidsoverlast laten doen.
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Hierdoor werkt mijn eigen override van de buitentemperatuur niet meer omdat deze nu extern een heel aantal keer per dag geupdate wordt. Is er een manier om deze 'externe' data te blokkeren?
Er zijn 2 antenne's op mijn warmtepomp aangesloten. Weet iemand waar deze voor dienen (externe communicatie/spider thermostaten?). Misschien dat ik een van deze antennes kan ontkoppelen?
wouter.N schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:03:
Toch nog een vraagje. Volgens Itho moet ik bij een upgrade naar de 5G WPU de autotemps inclusief verdelers en ventielen vervangen. Dat eerste kan ik nog begrijpen, maar bij het tweede en derde heb ik mijn twijfels. De stappenmotoren lijken, voor zover ik op de afbeeldingen op internet kan zien, identiek. Zou iemand een foto kunnen maken van de stappenmotoren, bij voorkeur inclusief specificaties zoals de afstand per stap?
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/J1ooYMS5Rc5bSGNP3dlpRlDk.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LCskYMjspMPjZU9ZXcSprJHU.jpg?f=fotoalbum_large)
Zichtbaar zo? Ik ben niet thuis, maar vond deze nog in mijn fotoalbum.
Autotemp uit 2022 van WPU 5G
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Weer bedankt, echt top!vliegnerd schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:51:
[...]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zichtbaar zo? Ik ben niet thuis, maar vond deze nog in mijn fotoalbum.
Autotemp uit 2022 van WPU 5G
Zeker zichtbaar, qua motor specs helemaal gelijk aan de oudere generatie alleen andere type as (shaft).
UCE: Stepper Motor
83: Unipolar: stronger magnet
N: Approval
09: Winding code (het vreemde is dat we hier beide het zelfde hebben (code 09 = 170ohm), maar dit is niet een van de standaard waarde volgens de datasheet, hierdoor moeten we de motortjes perse via Itho kopen)
D: Connection Type
14 korte runs ook.Danfoss schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 21:37:
Vanmiddag eindelijk weer warme voetjes na heel de zomer koelen besluit hij dat koelen toch weer de beste optie is. Weer koude voetjes. Goed voor het energieverbuik ook dit..![]()
[Afbeelding]
Waar staan je thermostaten op en wat is de betekenis van de gekleurde lijnen?
Blauw is ?
Legenda staat eronder ;-)GeeMoney schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:04:
[...]
14 korte runs ook.
Waar staan je thermostaten op en wat is de betekenis van de gekleurde lijnen?
Blauw is ?
Spider woonkamer staat op 21,5 en de slaapkamers op 20,5 maar die zitten bij ons aan Honeywell HCC100 vloerverdelers die als het goed is de pomp niet aansturen.
Overigens zojuist gezien dat de WPU in storing stond vanwege te weinig CV druk. Ik heb hem gevuld naar 2 bar, gereset en hij begon daarna meteen weer met koelen.
Gek, gister was het plaatje ingezoomd bij mij waardoor ik dat niet zagDanfoss schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 23:45:
[...]
Legenda staat eronder ;-)
Spider woonkamer staat op 21,5 en de slaapkamers op 20,5 maar die zitten bij ons aan Honeywell HCC100 vloerverdelers die als het goed is de pomp niet aansturen.
Overigens zojuist gezien dat de WPU in storing stond vanwege te weinig CV druk. Ik heb hem gevuld naar 2 bar, gereset en hij begon daarna meteen weer met koelen.
Anyway, hij gaat dus koelen omdat je rond 16:00 uur waarschijnlijk de zon op je woning of beglazing hebt staan waardoor je kamer dus teveel opwarmt vanuit je Spider gezien.
Dat is de reden dat ik de thermostaten dus laat meebewegen gedurende de dag in het voorjaar en in het najaar om onnodig verwarmen/koelen te voorkomen.
GeeMoney in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"
[ Voor 13% gewijzigd door GeeMoney op 17-09-2025 08:44 ]
[ Voor 22% gewijzigd door c-nan op 17-09-2025 08:08 ]
EU DNS: 86.54.11.100
Door de pomp/Autotemps uit te lezen met de add-on uit de openingspostc-nan schreef op woensdag 17 september 2025 @ 08:08:
Hoe meten jullie de temperatuur in kamers, zonder zichtbare hardware/kabels? Of kan je zo een spider op afstand uitlezen?
Ik blokkeer het verwarmen en koelen met de "manual operation" commando's, zie de openingspost. Ik neem aan dat je al wat logica hebt dat de buitentemperatuur regelt. Dus een kwestie van het buitentemperatuur gedeelte aanpassen richting de "manual operation" commando's. Ik heb scripts gemaakt voor de verschillende "manual operations", maakte het in het begin makkelijker om het juiste te laten doen.silvanverschuur schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 17:31:
Ik gebruik nu een jaar een fake buitentemperatuur om het verwarmen/koelen te blokkeren op mijn warmtepomp. Sinds een paar dagen krijgt de warmtepomp, buiten mijn eigen server om, de buitentemperatuur van een externe partij (ik denk dat dit van klimaatgarant komt?).
Wel opletten dat er een max manual operation instelling is. Die is of onbeperkt, of max 8 uur. Kan je met de addon aanpassen.
Waar staat setting 8 "outdoor sensor" op bij jou?silvanverschuur schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 17:31:
Ik gebruik nu een jaar een fake buitentemperatuur om het verwarmen/koelen te blokkeren op mijn warmtepomp. Sinds een paar dagen krijgt de warmtepomp, buiten mijn eigen server om, de buitentemperatuur van een externe partij (ik denk dat dit van klimaatgarant komt?).
Hierdoor werkt mijn eigen override van de buitentemperatuur niet meer omdat deze nu extern een heel aantal keer per dag geupdate wordt. Is er een manier om deze 'externe' data te blokkeren?
Er zijn 2 antenne's op mijn warmtepomp aangesloten. Weet iemand waar deze voor dienen (externe communicatie/spider thermostaten?). Misschien dat ik een van deze antennes kan ontkoppelen?
Sinds kort stuurt mijn WPU leverancier opeens de buitentemperatuur naar mijn unit waardoor vloerverkoeling elke keer aan gaat. Voorheen had ik mijn eigen slider gemaakt zodat ik zelf de buitentemperatuur (en daarmee dus de vloerverkoeling/verwarming kon regelen).
Nu werkt dat nog wel, maar elke x minuten krijgt de WPU weer een nieuw extern signaal om de buitentemperatuur te wijzigen.
Hoe kan ik dit fixen?
Dat kan alleen maar als de wpu/thermostaten ergens geregistreerd staan (voorheen had Itho een soort cloud portaal) of dat er fysiek iets aan je pomp hangt. Dat zal je dus moeten gaan uitschakelen/verwijderen.Jacksons schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:29:
Hoi allemaal,
Sinds kort stuurt mijn WPU leverancier opeens de buitentemperatuur naar mijn unit waardoor vloerverkoeling elke keer aan gaat. Voorheen had ik mijn eigen slider gemaakt zodat ik zelf de buitentemperatuur (en daarmee dus de vloerverkoeling/verwarming kon regelen).
Nu werkt dat nog wel, maar elke x minuten krijgt de WPU weer een nieuw extern signaal om de buitentemperatuur te wijzigen.
Hoe kan ik dit fixen?
@vliegnerd jij had dit toch ook? Zie jij nu een voorheen onbekend signaal op rf binnenkomen? Wellicht dat er toch een signaal “bestaat” welke puur die buitentemperatuur kan opvoeren, iets anders kan ik mij niet voorstellen. Dus of er hangt fysiek iets aan de pomp die net als wat wij kunnen middels de add-on de buitentemp kan beïnvloeden of er is iets van een cloud portaal actief waarin de thermostaten geregistreerd staan en dus ook weer aangestuurd kunnen worden of het gaat over RF en dat weten wij dan nog niet?
[ Voor 25% gewijzigd door GeeMoney op 17-09-2025 14:43 ]
Op mijn vorige foto kon je 1 antenne zien, echter nu zie ik op een 2de foto dat het er 2 antennes zijn.GeeMoney schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:37:
[...]
Dat kan alleen maar als de wpu/thermostaten ergens geregistreerd staan (voorheen had Itho een soort cloud portaal) of dat er fysiek iets aan je pomp hangt. Dat zal je dus moeten gaan uitschakelen/verwijderen.
@vliegnerd jij had dit toch ook? Zie jij nu een voorheen onbekend signaal op rf binnenkomen? Wellicht dat er toch een signaal “bestaat” welke puur die buitentemperatuur kan opvoeren, iets anders kan ik mij niet voorstellen. Dus of er hangt fysiek iets aan de pomp die net als wat wij kunnen middels de add-on de buitentemp kan beïnvloeden of er is iets van een cloud portaal actief waarin de thermostaten geregistreerd staan en dus ook weer aangestuurd kunnen worden of het gaat over RF en dat weten wij dan nog niet?
Is het normaal dat het er 2 zijn.
Op de bijgevoegde foto (foto genomen tijdens de voorschouw van ons appartement) kun je ze ontdekken.
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Het is wel balen. Want er wordt nu gekoeld terwijl ik eigenlijk niets wil doen. Ik ben nu niet thuis bij thuiskomt in het weekend ga ik weer proberen het te blokken.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Je hebt er maar 1 nodig inderdaad voor je eigen lokale spiders/autotemps.Chip2710 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:04:
[...]
Op mijn vorige foto kon je 1 antenne zien, echter nu zie ik op een 2de foto dat het er 2 antennes zijn.
Is het normaal dat het er 2 zijn.
Op de bijgevoegde foto (foto genomen tijdens de voorschouw van ons appartement) kun je ze ontdekken.
[Afbeelding]
Die ander communiceert dus met een centraal punt in je buurt.
Volgens mij gaat de communicatie met de autotemps via de hoofdspider.GeeMoney schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:21:
[...]
Je hebt er maar 1 nodig inderdaad voor je eigen lokale spiders/autotemps.
Die ander communiceert dus met een centraal punt in je buurt.
Ik zie (herken) in mijn Ramses 868 MHz logs geen enkel bericht van een warmtepomp. Alleen veel verkeer tussen autotemp en hoofdspider.
Dus wellicht is één antenne genoeg
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Sinds 12 juli 2025 kreeg ik geen buitentemperatuur meer automatisch door, daarvoor wel. Sinds 8 september ~11.00 (ochtend) wordt het weer doorgegeven.vliegnerd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:07:
@GeeMoney @Jacksons Ja bij mij ook sinds vorige week ineens buitentemperatuur. Ik heb een contract via Klimaatgarant en dit had sinds 2022 al moeten werken. Buren hebben het al jaren. Blijkbaar heeft iemand iets verandert daar.
Omdat toen het huis gebouwd is de aannemer vanwege chiptekorten geen Itho autotemps optijd kon krijgen en het halen van de opleverdatum belangrijk was voor hunwouter.N schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:09:
Waarom een Honeywell HCC100? Hoe krijg je de warmtevraag en modus (koelen /verwarmen) dan gecommuniceerd?
De juridische afwikkeling van die keuze is nog bezig overigens aangezien de HCC100 niet goed werkt inderdaad.
Ja dat is dan waarschijnlijk opwarming door middagzon en vooral koken denk ik. Dat is dus even vervelend deze tijd van het jaar..GeeMoney schreef op woensdag 17 september 2025 @ 08:00:
[...]
Gek, gister was het plaatje ingezoomd bij mij waardoor ik dat niet zag.
Anyway, hij gaat dus koelen omdat je rond 16:00 uur waarschijnlijk de zon op je woning of beglazing hebt staan waardoor je kamer dus teveel opwarmt vanuit je Spider gezien.
Dat is de reden dat ik de thermostaten dus laat meebewegen gedurende de dag in het voorjaar en in het najaar om onnodig verwarmen/koelen te voorkomen.
GeeMoney in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"
Bij mij heb ik sinds 9 september ineens een buitentemperatuur. Ik gebruik het ook om koelen / verwarmen te kunnen blokkeren wat nu niet meer goed werkt. Ben benieuwd of je een manier kunt vinden om het te blokkeren.vliegnerd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:07:
@GeeMoney @Jacksons Ja bij mij ook sinds vorige week ineens buitentemperatuur. Ik heb een contract via Klimaatgarant en dit had sinds 2022 al moeten werken. Buren hebben het al jaren. Blijkbaar heeft iemand iets verandert daar.
Het is wel balen. Want er wordt nu gekoeld terwijl ik eigenlijk niets wil doen. Ik ben nu niet thuis bij thuiskomt in het weekend ga ik weer proberen het te blokken.
Die staat bij mij op waarde 0. Ik neem aan dat dit betekent "Niet aanwezig"?Paulusbrand schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:11:
[...]
Waar staat setting 8 "outdoor sensor" op bij jou?
Ik heb aan de achterkant even gekeken of er iets staat bij de antenne aansluitingen maar dat is niet het geval. De enige manier lijkt dus om ze één voor één te verwijderen.GeeMoney schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:21:
[...]
Je hebt er maar 1 nodig inderdaad voor je eigen lokale spiders/autotemps.
Die ander communiceert dus met een centraal punt in je buurt.
Kan je niet zien waar ze uiteindelijk op aangesloten zijn? Ik ben bij mij vergeten foto's te maken maar bij mij zat hij duidelijk aan een klein raspbery pi achtig kastje maar ik bleek het centraalpunt te zijn.silvanverschuur schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:43:
[...]
Ik heb aan de achterkant even gekeken of er iets staat bij de antenne aansluitingen maar dat is niet het geval. De enige manier lijkt dus om ze één voor één te verwijderen.
De eerste 5 jaar was onderhoud en monitoring inbegrepen dus ik kon het niet eerder verwijderen.
Hmm bij mij ook, ik krijg geen buitentemperatuur door. In start post staat voor oude software versies waarde "2" om handmatig buitentemp te zetten. Maar de max waarde bij mij lijkt 1.silvanverschuur schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:41:
[...]
Die staat bij mij op waarde 0. Ik neem aan dat dit betekent "Niet aanwezig"?
De antennes zijn aangesloten op het zwarte 'doosje' dat bovenop de unit zit.GeeMoney schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:45:
[...]
Kan je niet zien waar ze uiteindelijk op aangesloten zijn? Ik ben bij mij vergeten foto's te maken maar bij mij zat hij duidelijk aan een klein raspbery pi achtig kastje maar ik bleek het centraalpunt te zijn.
De eerste 5 jaar was onderhoud en monitoring inbegrepen dus ik kon het niet eerder verwijderen.
:strip_exif()/f/image/6UGF596OPuGIe35mcjf4XvqT.jpg?f=fotoalbum_large)
Heb net nog even gekeken. De waarde moet 0 of 1 zijn. Ik heb nog even geprobeerd om er een 2 in te zetten maar dat werkt niet.Paulusbrand schreef op woensdag 17 september 2025 @ 21:03:
[...]
Hmm bij mij ook, ik krijg geen buitentemperatuur door. In start post staat voor oude software versies waarde "2" om handmatig buitentemp te zetten. Maar de max waarde bij mij lijkt 1.
Er is een 868Mhz (RF+ "draadloos") en een mobiele (2G/4G/5G?) connectie/antenne mogelijk:
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Verwarmen kan op "standby" via de hoofspider. Dan is er nog steeds verwarming en koelen, maar binnen bepaalde grenzen, die instelbaar zijn.silvanverschuur schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:39:
[...]
Bij mij heb ik sinds 9 september ineens een buitentemperatuur. Ik gebruik het ook om koelen / verwarmen te kunnen blokkeren wat nu niet meer goed werkt. Ben benieuwd of je een manier kunt vinden om het te blokkeren.
Ik ga dit in het weekend uitproberen.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
[ Voor 20% gewijzigd door GeeMoney op 18-09-2025 12:35 ]
Bedankt voor de info. De connectoren zitten net iets anders gemonteerd dan in de handleiding staat dus ik kan alsnog niet goed bepalen welke connector wat is. Ik ga morgen even één voor één de antennes loskoppelen.vliegnerd schreef op donderdag 18 september 2025 @ 12:16:
@silvanverschuur Uit de installatiehandleiding van de WPU 5g:
Er is een 868Mhz (RF+ "draadloos") en een mobiele (2G/4G/5G?) connectie/antenne mogelijk:
[Afbeelding]
Ik doe dat al ruim een jaar. Dat krampachtig op 1 temperatuur houden gaf mij te veel ongewenste effecten. Bv in het voorjaar verwarmen vlak voor zonsopgang terwijl het overdag 23 graden is. En in het najaar heb ik de zon op de spider staan na zonsopgang in de herfst en dan ongewenst koelen. De hele zomer op 18 graden ondergrens en 24 bovengrens gestaan. Of het nu 22 of 24 graden in huis is maakt mij niet uit.vliegnerd schreef op donderdag 18 september 2025 @ 12:18:
[...]
Verwarmen kan op "standby" via de hoofspider. Dan is er nog steeds verwarming en koelen, maar binnen bepaalde grenzen, die instelbaar zijn.
Ik ga dit in het weekend uitproberen.
En hoe stel je dat precies in?Fanfan schreef op donderdag 18 september 2025 @ 18:33:
[...]
Ik doe dat al ruim een jaar. Dat krampachtig op 1 temperatuur houden gaf mij te veel ongewenste effecten. Bv in het voorjaar verwarmen vlak voor zonsopgang terwijl het overdag 23 graden is. En in het najaar heb ik de zon op de spider staan na zonsopgang in de herfst en dan ongewenst koelen. De hele zomer op 18 graden ondergrens en 24 bovengrens gestaan. Of het nu 22 of 24 graden in huis is maakt mij niet uit.
De bovengrens op de autotemp nr 46: Cooling setpoint during Standby (°C) en op de warmtepomp nr 145: Forst protection autotemp (°C). Van de laatste ben ik niet zeker. Je zou logischerwijs verwachten dat er een instelling 'Heating setpoint during standby' is. Dus niet, dat zou te makkelijk zijn.silvanverschuur schreef op donderdag 18 september 2025 @ 18:41:
[...]
En hoe stel je dat precies in?
Bedankt, zal er eens naar kijkenFanfan schreef op donderdag 18 september 2025 @ 19:16:
[...]
De bovengrens op de autotemp nr 46: Cooling setpoint during Standby (°C) en op de warmtepomp nr 145: Forst protection autotemp (°C). Van de laatste ben ik niet zeker. Je zou logischerwijs verwachten dat er een instelling 'Heating setpoint during standby' is. Dus niet, dat zou te makkelijk zijn.
Heel herkenbaar. Bij mij lukt het ook niet meer om zelf de outdoor temperatuur in te stellen.vliegnerd schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 09:06:
Nieuwe ontwikkeling (voor mij) op Itho/Klimaatgarant gebied.
....
Probleem:
- Ik kan koelen niet makkelijk meer blokkeren. Dat wilde ik nu net gaan doen.
- Als ik nu zelf buitentemperatuur stuur met de module (CE30 bericht). Dan gaat de buitentemp naar 0 graden. Altijd naar 0, niet de door mij ingestelde waarde.
Is dat laatste herkenbaar? Nog geen idee waarom ik altijd op 0 graden uitkomt.
(Nu kan ik 0 graden wel gebruiken om koelen te blokkeren, maar andersom om koelen te forceren gaat niet lukken).
Dacht eerst aan een storing omdat het korte tijd na reboot van de WPU wel weer lukte, maar dat was maar kort.
Daarna mijn automation tijdelijk uitgezet, maar de outdoor temperatuur bleef zich wijzigen, dus inderdaad bij mij ook ineens
een andere source die de temperatuur aanpast (waarschijnlijk klimaatgarant ja).
Maar behalve een instelling van 0 graden kreeg ik recent ook ineens extreme hoge waarden
:strip_exif()/f/image/sSQNXnLbtBoSBiOb13eezR7J.png?f=user_large)
Hoger dan volgens de richtlijnen kan (want dat is dacht ik 50)
Volgens mij als gevolg hiervaan sloeg de autotemp op hol met de ventielen voor de badkamer
Inmiddels maar de eigen automation uitgezet en binnenkort eens kijken welke van de 2 WPU5g antennes ik hiervoor moet verwijderen.
Misschien weet iemand welke antenne weg moet. De RF of de IOT (of beiden ???)
Ik heb deze er vanmorgen uit getrokken en sindsdien geen update meer gehad.CremersDH schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 15:24:
[...]
Heel herkenbaar. Bij mij lukt het ook niet meer om zelf de outdoor temperatuur in te stellen.
Dacht eerst aan een storing omdat het korte tijd na reboot van de WPU wel weer lukte, maar dat was maar kort.
Daarna mijn automation tijdelijk uitgezet, maar de outdoor temperatuur bleef zich wijzigen, dus inderdaad bij mij ook ineens
een andere source die de temperatuur aanpast (waarschijnlijk klimaatgarant ja).
Maar behalve een instelling van 0 graden kreeg ik recent ook ineens extreme hoge waarden
[Afbeelding]
Hoger dan volgens de richtlijnen kan (want dat is dacht ik 50)
Volgens mij als gevolg hiervaan sloeg de autotemp op hol met de ventielen voor de badkamer
Inmiddels maar de eigen automation uitgezet en binnenkort eens kijken welke van de 2 WPU5g antennes ik hiervoor moet verwijderen.
Misschien weet iemand welke antenne weg moet. De RF of de IOT (of beiden ???)
Dus blijkbaar is dit de juiste antenne
Daardoor geen koelen/verwarmen de afgelopen dagen. Dus het blokkeren van koelen in voor- en najaar lijkt eigenlijk goed te werken met deze standaard mogelijkheid.
Ik ga dan volgend seizoen wel eens kijken of ik de buitentemperatuur van Klimaatgarant wil blokkeren (door de antenne(s) te verwijderen. Ik heb beide antennes. RF+ en IoT op mijn WPU 5G van 2022). Maar voorlopig lijkt het wel te werken.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
@vliegnerd Als jij op stand-by stand staat, welke parameters heb je op werke waarden staan? Ik begreepvliegnerd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 13:04:
Ik heb de WPU in "standby" laten zetten terwijl ik zelf niet thuis was. Omdat je dat simpel op de hoofdspider doet, kunnen gezinsleden dat ook doen.
Daardoor geen koelen/verwarmen de afgelopen dagen. Dus het blokkeren van koelen in voor- en najaar lijkt eigenlijk goed te werken met deze standaard mogelijkheid.
Ik ga dan volgend seizoen wel eens kijken of ik de buitentemperatuur van Klimaatgarant wil blokkeren (door de antenne(s) te verwijderen. Ik heb beide antennes. RF+ en IoT op mijn WPU 5G van 2022). Maar voorlopig lijkt het wel te werken.
dat het om 2 parameters zou gaan.
Die standby stand lijkt mij een prima oplossing in de overgangsperiode.
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Gek dat de ene in de autotemp zit en de andere in de WPU. Maar ik zie ook geen andere opties.Fanfan schreef op donderdag 18 september 2025 @ 19:16:
[...]
De bovengrens op de autotemp nr 46: Cooling setpoint during Standby (°C) en op de warmtepomp nr 145: Forst protection autotemp (°C). Van de laatste ben ik niet zeker. Je zou logischerwijs verwachten dat er een instelling 'Heating setpoint during standby' is. Dus niet, dat zou te makkelijk zijn.
Ik heb setting 46 van de autotemp op de hoogste waarde staan. 26 graden?
WPU setting 145 (forst=frost) heb ik op 18 graden staan.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Ik weet niet meer op welke waardes het bij mij stond ingesteld. Erg dicht bij elkaar en niet op temperaturen die ik wilde. Iets van 19 en 21 graad. Je kan op de spider niet zien welke temperatuur is ingesteld als Standby aanstaat. Je moet daarvoor in de Autotemp Status wezen: Room1 setp etc. Ongeveer in het middenbereik tussen het het ingestelde min en max zal het setpoint veranderen. Zo heb ik de ingestelde min en max gevonden en opgezocht in de settings en ben op 46 en 145 als meest waarschijnlijke uitgekomen. Overigens zegt mijn handleiding van de spider dat Standby er alleen voor zorgt dat het niet kouder dan 5 graden wordt, maar de handleiding van de wpu dat de min/max zijn ingesteld op 18 en 21.vliegnerd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 16:23:
@Chip2710 het gaat om deze twee parameters uit het bericht van @Fanfan
[...]
Gek dat de ene in de autotemp zit en de andere in de WPU. Maar ik zie ook geen andere opties.
Ik heb setting 46 van de autotemp op de hoogste waarde staan. 26 graden?
WPU setting 145 (forst=frost) heb ik op 18 graden staan.
Ok, bedankt voor de informatie, ga ik ook zo instellen.vliegnerd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 16:23:
@Chip2710 het gaat om deze twee parameters uit het bericht van @Fanfan
[...]
Gek dat de ene in de autotemp zit en de andere in de WPU. Maar ik zie ook geen andere opties.
Ik heb setting 46 van de autotemp op de hoogste waarde staan. 26 graden?
WPU setting 145 (forst=frost) heb ik op 18 graden staan.
Even een andere vraag, binnenkort zal ons appartement opgeleverd worden, de muren
moeten dan bewerkt worden en ik wil dan de 3 spiders van de wand halen. Is het dan verstandig de
Itho unit en autotemp uit te zetten voor de periode dat de spiders gedemonteerd zijn?
Kunnen de spiders daarna gewoon weer aangesloten worden en daarna de Itho en autotemp weer aan?
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
De hoofdspider is bedraad verbonden met de wpu. Als je die van de muur haalt zou ik de Wpu uitzetten.Chip2710 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 18:11:
[...]
Ok, bedankt voor de informatie, ga ik ook zo instellen.
Even een andere vraag, binnenkort zal ons appartement opgeleverd worden, de muren
moeten dan bewerkt worden en ik wil dan de 3 spiders van de wand halen. Is het dan verstandig de
Itho unit en autotemp uit te zetten voor de periode dat de spiders gedemonteerd zijn?
Kunnen de spiders daarna gewoon weer aangesloten worden en daarna de Itho en autotemp weer aan?
De kamer spiders zijn helemaal draadloos, die kun je ook gewoon losllikken en ergens anders neerleggen.
Stekkers eruit van WPU en autotemp kan geen kwaad. Kun je gewoon doen.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
We hebben de cv enkele weken geleden bijgevuld en naar ons idee is het toen ontstaan.
Is dit normaal?
[ Voor 27% gewijzigd door LianA op 22-09-2025 21:16 ]
een verhouding van 2 staat tot 3 met dus een koude overschot.
Het punt is dat ik te veel warmtevraag heb, of te weinig koude invang.
De warmte vraag kan ik weinig aan doen buiten de tussen deur dicht s'avonds.
Het tapwater is het probleem niet dit is maar een relatief klein aandeel en minder douche wordt hem ook niet.
Hebben jullie een idee om meer koude in te vangen? wellicht iet som te voorkomen dat hij elke keer in beveiliging gaat om de aanvoer temperatuur?
CV pomp slomer laten draaien tijdens koel bedrijf heeft als nadeel dat hij dat dan ook doet bij verwarming bedrijf neem ik aan?
Je kan natuurlijk de C.V. pomp alleen in de koel maanden op bijvoorbeeld 70% zetten, dat doe ik ook.-daan- schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 14:57:
Heb dit jaar wat instellingen aangepast en de balans is drastisch verbeterd. Maar ik heb nog steeds
een verhouding van 2 staat tot 3 met dus een koude overschot.
Het punt is dat ik te veel warmtevraag heb, of te weinig koude invang.
De warmte vraag kan ik weinig aan doen buiten de tussen deur dicht s'avonds.
Het tapwater is het probleem niet dit is maar een relatief klein aandeel en minder douche wordt hem ook niet.
Hebben jullie een idee om meer koude in te vangen? wellicht iet som te voorkomen dat hij elke keer in beveiliging gaat om de aanvoer temperatuur?
CV pomp slomer laten draaien tijdens koel bedrijf heeft als nadeel dat hij dat dan ook doet bij verwarming bedrijf neem ik aan?
Van Mei tot en met September heb ik hem op 70%. De andere periode gewoon op 100%.
En een exacte balans is toch onmogelijk, ben je bang dat je je bron uitput? Dat zal wel loslopen namelijk.
Ik zet mijn CV pomp ook lager in de zomer.-daan- schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 09:42:
Het gaat inderdaad deels om uitputting van de bron, gezien de grondwaterstromen hier in het gebied zal het inderdaad wel loslopen. Echter betekend een koudere grond wel een lager rendement in de winter. Dus graag zou ik het een beetje rechter willen hebben. Ik kom van 1 staat tot 3 en zit nu op 2 staat tot 3 dus idealiter wil ik richting de 2,5 tot 3 komen dit moet te doen zijn lijkt mij. En inderdaad die CV pomp in de zomer naar 70% is ene optie. Maar gaat hij dan ook niet minder energie harvesten als hij continu draait? wat zijn jouw ervaringen er mee? En qua energie verbruik scheelt het iets van 10W denk ik is een pompje van niets.
Voor mij betekent dit dat er meer (langer) gekoeld wordt. Maar omdat het energiegebruik relatief lager is, is het totale energiegebruik lager dan met de CV pomp op hoog.
Ik koel dus evenveel. Er gaat evenveel de grond in, maar tegen minder elektrische energie.
Bij mij is het verschil 25W ipv >50W (de bronpomp draait ook lager). Uiteindelijk scheelt dat tussen de 50 en 100 kWh op jaarbasis. Niet echt veel dus.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
/f/image/HOy6Z8jS8rK1gU4q6Wwn3X5A.png?f=fotoalbum_large)
Ook ik zie vanaf eind september opeens buitentemperaturen op de itho sensor. Nu er af en toe weer verwarmd wordt zie ik wel vreemd gedrag.
Zodra woonkamer onder setpoint komt (blauw < geel) vliegt de vraag naar 125% (niet in grafiek te zien). Als dit vertaald wordt naar kW springt de WP aan. Het verwarmingsblok was exact 46 minuten (onderste grafiek).
Ik heb, voor zover ik weet, nooit gezien dat de woonkamer zoveel vraag creëerde.
Weet iemand hoe de kW/vraag berekening tot stand komt?
EU DNS: 86.54.11.100
Neec-nan schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 22:35:
Ons warm water (boiler) wordt dagelijks om 23:00 uur opgewarmd (ECO modus). Heeft het nadelen om dit te wijzigen naar bijvoorbeeld 13:00 uur?
Ik vermoed dat dit begonnen is nu de kamertemperatuur steeds meer in de buurt begint te komen van de ingestelde temperatuur (20 graden). De WP staat nogsteeds in koelstand (is ook nog steeds gewenst).
De bredere piek tussen 07:00u en 08:00u is het dagelijkse opstoken.
Herkent iemand dit pulsende gedrag? Weet iemand wat hier gebeurt?
[ Voor 5% gewijzigd door Emilio_TT op 08-10-2025 09:45 ]
Learning to fly is learning how to throw yourself at the ground and miss...
Ja, dit is het normale koelgedrag.Emilio_TT schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 09:44:
Ik zie de afgelopen tijd dat onze CV pomp in een cadans terechtkomt waarbij de pomp steeds 1 minuut vol draait en dan weer 30 minuten uitgaat.
Ik vermoed dat dit begonnen is nu de kamertemperatuur steeds meer in de buurt begint te komen van de ingestelde temperatuur (20 graden). De WP staat nogsteeds in koelstand (is ook nog steeds gewenst).
De bredere piek tussen 07:00u en 08:00u is het dagelijkse opstoken.
Herkent iemand dit pulsende gedrag? Weet iemand wat hier gebeurt?
[Afbeelding]
De bron en CV pomp gaan aan en de WPU probeert de temperaturen rondom de koelwarmtewisselaar stabiel te krijgen, door de bronpomp harder/zachter te moduleren.
Als het niet lukt, meestal omdat de vloerverwarming te koud is (geen koelvraag) stopt het koelen. Pompen uit.
Na een halfuur nieuwe poging en dat de hele tijd door.
Er is niet mis mee. Kan geen kwaad. Toen ik nog koelen kon blokkeren met buitentemperatuur, toen gebruikte ik dat om dit te voorkomen, maar deze micro-optimalisatie is voor mij nu niet meer mogelijk. Maakt ook weinig uit.
Ik heb zelf de WPU nu al een paar weken in standby. Ik zet hem pas weer aan als er warmtevraag is. Voorlopig koelt mijn (bijna passieve) huis heel langzaam af. Dit doe ik om verwarmen en koelen op één dag te voorkomen.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Thanks! Ik ga inderdaad eens de standby-stand proberen. Dank voor het onder de aandacht brengen daarvan 🫶vliegnerd schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 10:38:
[...]
Ja, dit is het normale koelgedrag.
De bron en CV pomp gaan aan en de WPU probeert de temperaturen rondom de koelwarmtewisselaar stabiel te krijgen, door de bronpomp harder/zachter te moduleren.
Als het niet lukt, meestal omdat de vloerverwarming te koud is (geen koelvraag) stopt het koelen. Pompen uit.
Na een halfuur nieuwe poging en dat de hele tijd door.
Er is niet mis mee. Kan geen kwaad. Toen ik nog koelen kon blokkeren met buitentemperatuur, toen gebruikte ik dat om dit te voorkomen, maar deze micro-optimalisatie is voor mij nu niet meer mogelijk. Maakt ook weinig uit.
Ik heb zelf de WPU nu al een paar weken in standby. Ik zet hem pas weer aan als er warmtevraag is. Voorlopig koelt mijn (bijna passieve) huis heel langzaam af. Dit doe ik om verwarmen en koelen op één dag te voorkomen.
Learning to fly is learning how to throw yourself at the ground and miss...
Fijn om te lezen dat ik niet de enige ben. Ik stuurde dit ook altijd aan met de module, maar nu gaat hij naar 0. Als ik de WPU opnieuw start, accepteert hij de waarde van de module weer even, maar zodra er opnieuw iets door Klimaatgarant wordt ingesteld, worden mijn waardes niet meer geaccepteerd en wordt de temperatuur op 0 gezet. Bij mij zit er ook zo’n 4G-ontvanger van hun.vliegnerd schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 09:06:
Nieuwe ontwikkeling (voor mij) op Itho/Klimaatgarant gebied.
Ik woon sinds begin 2022 in een nieuwbouwwoning met WPU 5G en (verplicht) servicecontract van Klimaatgarant. Sinds oplevering is er geen monitoring, dat kan ik zien omdat er geen buitentemperatuur door klimaatgarant naar mijn WPU werd gestuurd. Bij mijn buren was die er overigens wel. (Kan ik gewoon met mijn ramses RF stick ontvangen).
Dat was overigens heel fijn: Ik stuur zelf de buitentemperatuur met de module van arjen hiemstra en daarmee kies ik er zelf voor wanneer er gekoeld wordt en wanneer niet.
Daarmee heb ik het energiegebruik tijdens koelen in de zomer gehalveerd, terwijl ik nog steeds 3000 kWh per jaar koel (de grond in stop) en 2000 kWh eruit haal tijdens SWW/verwarmen. Ruime positieve balans.
Helaas sinds deze week ineens een buitentemperatuur in mijn WPU 5G. Ik heb de i2c bus nog niet afgeluisterd, maar ik zie de (knmi) buitentemperatuur. Lijkt elk uur te worden geupdate met resolutie van hele graden.
Probleem:
- Ik kan koelen niet makkelijk meer blokkeren. Dat wilde ik nu net gaan doen.
- Als ik nu zelf buitentemperatuur stuur met de module (CE30 bericht). Dan gaat de buitentemp naar 0 graden. Altijd naar 0, niet de door mij ingestelde waarde.
Is dat laatste herkenbaar? Nog geen idee waarom ik altijd op 0 graden uitkomt.
(Nu kan ik 0 graden wel gebruiken om koelen te blokkeren, maar andersom om koelen te forceren gaat niet lukken).
ik heb inmiddels de wifi controller enkele maanden in gebruik icm de wpu55 en heb enkele vragen:
- cv pomp verlaagd naar 50% 113 High ch pump speed (%), maar 110 Low ch pump speed (%) staat nog op 60 en ik neem aan dat deze ook naar 50 (of 40%) moet?
- ik wil eigenlijk dat ie pas gaat koelen boven de 22 ipv 21 graden, kan ik dit aanpassen met 146 Cooling setpoint (°C)?
- daarnaast wil ik graag de slaapkamer lager dan 18 graden in de winter, maar de thermostaat gaat niet lager dan 18, hoe los ik dit op? ik kan hem op standby zetten, maar dat is niet de meest elegante oplossen. Deze setting op bijv. 17 graden zetten lijkt niet te werken: 143 Min room temp thermostat (°C). Is hier een oplossing voor?
- verwarmen kost altijd zo'n 1kW continue, maar mijn zonnepanelen leveren niet altijd zoveel in de winter/herfst, kan ik op de een of andere manier het verwarmen meer uitspreiden in de tijd met een lager opgenomen vermogen?
Weet niet. Ik verander zelf alleen setting 113. (Goed punt, net weer even terug naar "winter" instelling gezet. Binnenkort start hier het stookseizoen.m0ap schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:44:
beste tweakers,
ik heb inmiddels de wifi controller enkele maanden in gebruik icm de wpu55 en heb enkele vragen:
[list]
• cv pomp verlaagd naar 50% 113 High ch pump speed (%), maar 110 Low ch pump speed (%) staat nog op 60 en ik neem aan dat deze ook naar 50 (of 40%) moet?
Weet niet• ik wil eigenlijk dat ie pas gaat koelen boven de 22 ipv 21 graden, kan ik dit aanpassen met 146 Cooling setpoint (°C)?
Nee setpoint onder de 18 kan niet.• daarnaast wil ik graag de slaapkamer lager dan 18 graden in de winter, maar de thermostaat gaat niet lager dan 18, hoe los ik dit op? ik kan hem op standby zetten, maar dat is niet de meest elegante oplossen. Deze setting op bijv. 17 graden zetten lijkt niet te werken: 143 Min room temp thermostat (°C). Is hier een oplossing voor?
Je kunt de spider van de muur halen en in een andere kamer leggen, waar het warmer is, zodat de groep dicht blijft.
Maar in de praktijk werkt dit (bij mij) ook niet: Het hele huis heeft ongeveer dezelfde temperatuur, dus een kamer kouder maken *kan* niet. Behalve door de deur te isoleren en het raam permanent open te zetten. Is niet echt hoe een luchtdicht huis werkt ;-)
Met ventilatie type-C zou het wellicht wel kunnen. Ventilatie in de slaapkamer open en thermostaat in de woonkamer/keuken leggen. Bovenop een keukenkastje ofzo.
Mijn oplossing is overigens dekbed weggooien en altijd onder een laken slapen zoals in de zomer.
Nee kan niet. De compressor is een aan/uit compressor. Die draait altijd op 100% vermogen. Kan niet moduleren. Het opgenomen vermogen hangt alleen van het temperatuursverschil af.• verwarmen kost altijd zo'n 1kW continue, maar mijn zonnepanelen leveren niet altijd zoveel in de winter/herfst, kan ik op de een of andere manier het verwarmen meer uitspreiden in de tijd met een lager opgenomen vermogen?
[/list]
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
En ga het inderdaad eens uitproberen, maar zal eerst moeten wachten tot het voorjaar tot de temperatuur weer boven de 22 uitkomt
Echt jammer (en vervelend) dat de kamertemperatuur een vastgebakken ondergrens heeft van 18 graden.
Wat je zou kunnen proberen is de spider op standby zetten, maar dit heeft bij mij nog nooit temperaturen onder de 18 opgeleverd helaas..
146 is volgens mij gewoon de setpoint (ingestelde temperatuur) van je thermostaat. Als je deze op 22 zet zal hij inderaad rond de 22 graden gaan koelen in plaats van rond de 21. Dat is het zelfde als de thermostaten op 22 zetten.m0ap schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:44:
- ik wil eigenlijk dat ie pas gaat koelen boven de 22 ipv 21 graden, kan ik dit aanpassen met 146 Cooling setpoint (°C)?
Heb je een autotemp? Daar zit een setting 42 op (Minimum heating setpoint (°C)), die staat standaard ook op 18°C.m0ap schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:44:
- daarnaast wil ik graag de slaapkamer lager dan 18 graden in de winter, maar de thermostaat gaat niet lager dan 18, hoe los ik dit op? ik kan hem op standby zetten, maar dat is niet de meest elegante oplossen. Deze setting op bijv. 17 graden zetten lijkt niet te werken: 143 Min room temp thermostat (°C). Is hier een oplossing voor?
Dat werkt vziw alleen voor de oude MFC thermostaten niet voor spiders.dixet schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:11:
Heb je een autotemp? Daar zit een setting 42 op (Minimum heating setpoint (°C)), die staat standaard ook op 18°C.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Als het echt 2 weken bewolkt en waait kan ik hem wel eens in de nacht zetten in dec/jan maar dat is micro optimalisatie.
Zet dan gelijk de tijd van de spider weer goed. Bij mij scheelt het 10 minuten per half jaar.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Bedankt voor de tip. Hier was het tijdsverschil al weer opgelopen tot 13 minuten vooruit. Ik zat ook al te kijken wanneer de meeste opwek is qua zonnepanelen en dat is inderdaad ook een uurtje verschovenvliegnerd schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 13:46:
Tip: ik verzet bij ingaan wintertijd het SWW moment van 13h naar 12h (hoogste punt zon, in de praktijk in 95% van de gevallen het goedkoopste en duurzaamste moment)
Als het echt 2 weken bewolkt en waait kan ik hem wel eens in de nacht zetten in dec/jan maar dat is micro optimalisatie.
Zet dan gelijk de tijd van de spider weer goed. Bij mij scheelt het 10 minuten per half jaar.
|| System Specs || 36° ONO-WZW 4875Wp ||
Wat daarbij opvalt is dat de woonkamer en de slaapkamer waarin de temperatuur op 20 staat merkbaar warmer worden (vloer voelt warm aan) en richting de 23 gaan (slaapkamer 20 ingesteld tikte vannacht 23 aan), rest van de kamers merk je niks (blijven 21-21,5). Ook zie je dat op de slave verdeler 2 groepen open blijven.
Vorige week is de installateur nog langs geweest toen bleek 1 kamer helemaal niet warm te worden en waren 2 groepen verkeerd ingesteld qua vermogen.
Heb al een melding gemaakt over het huidige probleem maar toch even benieuwd of iemand een idee heeft.
Met die informatie en een manier om te loggen en grafieken te maken (bijv Home Assistant) kun je dit zo uitlezen en debuggen.
Zonder dat soort info in het gissen. Geen idee…
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Eindelijk alles goed en stroomverbruik ziet er nu normaal uit.
Hier precies hetzelfde… Omdat ik de modules bij start van het stookseizoen gelukkig al had, kon ik het snel zelf diagnosticeren en oplossen.Theta-1 schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 16:42:
Inmiddels is men komen kijken. Bleek dat bij oplevering 2 thermostaten omgewisseld waren. Dus de ene kamer was continu warmte aan het vragen waardoor de andere kamer een sauna werd en de 'verkeerde' thermostaat dus niet aansloeg om de koudere kamer te verwarmen.
Eindelijk alles goed en stroomverbruik ziet er nu normaal uit.
Erg typisch voor nieuwbouw.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
/f/image/h8DjgBCcO23qOzpSvpTrYEpR.png?f=fotoalbum_large)
Wat mij opvalt is dat precies op die tijden de cv druk van 1.50 naar 2.00 bar springt:
/f/image/0TFFmuYnq1Z3CcxPv50j1iDK.png?f=fotoalbum_large)
Herkenbaar? En normaal?
EU DNS: 86.54.11.100
Denk dat de CV aanslaat? Dat zie ik hier ook ongeveer iedere 3 uur, 1 uur aan, 2 uur uit.
Heb er geen energiemeting bij, dus daar kan ik niets over zeggen.
De WPU houdt ook (cumulatieve) stroomverbruik bij. Je kan dit volgens mij ook wel in HA omzetten naar realtime usage ipv cumulatief zodat je dat makkelijker in een grafiek kan zetten.c-nan schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:12:
Ik zie dat mijn stroomverbruik sinds kort hoger is, waarschijnlijk door het koudere weer? Dit herken ik namelijk niet van vroeger (de pieken 's nachts in stroomverbruik van de woning):
[Afbeelding]
Wat mij opvalt is dat precies op die tijden de cv druk van 1.50 naar 2.00 bar springt:
[Afbeelding]
Herkenbaar? En normaal?
Bij mij heeft hij gisteren totaal in 24h ongeveer 6 kWh verbruikt voor CV
[ Voor 99% gewijzigd door -daan- op 26-11-2025 19:05 ]
Nadelen?
Alleen maar voordelen (elektrisch element), ik heb hem ook besteld voor mijn individuele bron ter vervanging van mijn 15 jaar oude WPU.KillerbulldogBE schreef op donderdag 27 november 2025 @ 13:06:
Weet iemand of de WPU5G KC ( klein collectief) ook werkt met een individuele bron.
Nadelen?
Je hebt gelijk, dacht even dat dat het zelfde was.KillerbulldogBE schreef op donderdag 27 november 2025 @ 16:46:
Bedoel je niet de wpu 5g E?
Voor de duidelijkheid dus;
Artikelnummer: 03-00701
Product type: WPU 5G 35-E
Heb mijn hardware pas sinds vanavond binnen, en echt net begonnen, maar ik heb het volgende aangepast:vliegnerd schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:34:
[...]
Dat werkt vziw alleen voor de oude MFC thermostaten niet voor spiders.
Op de Autotemp parameter 42 (Minimum heating setpoint (°C)) naar 14 gezet
Op de WPU-5G parameter 143 (Min room temp thermostat (°C)) en 145 (Forst protection autotemp (°C)) op 14 gezet.
Vanaf dat moment kan ik op iedere spider thermostaat gewoon tot 14 graden instellen
Renault Scenic E-Tech 78kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
Binnenkort wil ik overstappen naar een dynamisch contract, en dan is het wel handig dat de tijd aan te passen is. En dan is het ook handig als de tijd wanneer het tapwater opgewarmd wordt aan te passen is. Dat wil ik niet iedere dag aanpassen, maar zomers kan het beter overdag, en in de winter in de nacht.
Dus de vraag: kan dit, en zo ja hoe?
Kan niet met de module.jvwou123 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 20:35:
Ik heb een Itho Daalderop WPU 5g waarbij de tijd verkeerd staat. Hij loopt ruim een kwartier voor, niet heel erg voor nu. Ik vroeg me af, kan ik de tijd aanpassen via de ithowifi / Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module van @arjenhiemstra.
Binnenkort wil ik overstappen naar een dynamisch contract, en dan is het wel handig dat de tijd aan te passen is. En dan is het ook handig als de tijd wanneer het tapwater opgewarmd wordt aan te passen is. Dat wil ik niet iedere dag aanpassen, maar zomers kan het beter overdag, en in de winter in de nacht.
Dus de vraag: kan dit, en zo ja hoe?
Stel de juiste tijd in op de spider.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Het verwarmen van het tapwater kun je forceren met de Tariff Laag optie. Zodra je het tariff op laag zet begint je Itho direct met het verwarmen van het tapwater. Voor meer info zie de start post.jvwou123 schreef op donderdag 4 december 2025 @ 21:50:
Jammer, het zou handig zijn de tijd voor tapwater verwarming aan te passen was via de module
Dat zou kunnen. Bij mij staat hij ook op de eco stand. Ik heb de tariff optie een tijd geleden eens een keer getest en dat werkte prima.feelthepower schreef op zondag 7 december 2025 @ 22:01:
Ik dacht dat de tariff optie alleen werkt wanneer je hem in Eco stand hebt staan.
altijd rond de 554. Welke flow is dit, vreemd dat de waarde altijd rond de 554 is terwijl de unit niet actief is.
:strip_exif()/f/image/TcFvH4qRfe1wcAaPPVfV5XXD.jpg?f=fotoalbum_large)
Als dit de bron pomp is dan is deze altijd echter zonder uitsturing……deze is 0%, zie onder.
:strip_exif()/f/image/Wh3VHWVukcr8Q1IlhEhMUPdC.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 42% gewijzigd door Chip2710 op 10-12-2025 13:30 ]
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Ik heb een vraag en hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht welke binnenkort opgeleverd wordt. Deze heeft een WPU 5G met groot buffervat en vloerverwarming op drie verdiepingen (0,1,2).
Ik vind alleen de vloerverwarming heel raar geïnstalleerd. Met name de toevoerleiding lijkt mij op deze wijze erg geknepen. De toevoerleiding voor beide verdiepingen zit op 1 leiding (die ook nog eens geknepen lijkt te worden in diameter) en de afvoerleiding zit op 2 leidingen.
Weten jullie of dit correct is? Zijn er aansluitschema's beschikbaar voor mijn situatie?
Zie foto:
Ik ben geen expert maar het lijkt alsof elke verdieping apart gestuurd kan worden m.b.v. 1 AutoTemp.JelZo schreef op woensdag 10 december 2025 @ 00:21:
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag en hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht welke binnenkort opgeleverd wordt. Deze heeft een WPU 5G met groot buffervat en vloerverwarming op drie verdiepingen (0,1,2).
Ik vind alleen de vloerverwarming heel raar geïnstalleerd. Met name de toevoerleiding lijkt mij op deze wijze erg geknepen. De toevoerleiding voor beide verdiepingen zit op 1 leiding (die ook nog eens geknepen lijkt te worden in diameter) en de afvoerleiding zit op 2 leidingen.
Weten jullie of dit correct is? Zijn er aansluitschema's beschikbaar voor mijn situatie?
Zie foto:
[Afbeelding]
Heb je per verdieping 1 thermostaat/spider? Ik neem aan dat op de 1e VD de aanvoer nog een keer gesplitst wordt?
Dit is de flow van de bronpomp. Bij mij gaat die bij stilstaande bronpomp (0%) wel naar 0.Chip2710 schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:17:
Vraag over de Itoh status 19. Deze heeft 2 standen, tijdens verwarmen rond de 1000 en verder
altijd rond de 554. Welke flow is dit, vreemd dat de waarde altijd rond de 554 is terwijl de unit niet actief is.
[Afbeelding]
Als dit de bron pomp is dan is deze altijd echter zonder uitsturing……deze is 0%, zie onder.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Raar dat die op die gekke waarde blijft staan.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Per verdieping i.p.v. per kamer regelen is wel goed voor de efficiëntie. Lagere retour temperatuur dus lagere aanvoer dus hogere COP.JelZo schreef op woensdag 10 december 2025 @ 00:21:
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag en hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht welke binnenkort opgeleverd wordt. Deze heeft een WPU 5G met groot buffervat en vloerverwarming op drie verdiepingen (0,1,2).
Ik vind alleen de vloerverwarming heel raar geïnstalleerd. Met name de toevoerleiding lijkt mij op deze wijze erg geknepen. De toevoerleiding voor beide verdiepingen zit op 1 leiding (die ook nog eens geknepen lijkt te worden in diameter) en de afvoerleiding zit op 2 leidingen.
Weten jullie of dit correct is? Zijn er aansluitschema's beschikbaar voor mijn situatie?
Zie foto:
[Afbeelding]
Of het wettelijke mag is de vraag. Ik dacht dat naregelen per kamer verplicht is. Maar ik zou per verdieping prima vinden.
Of de doorsnede van de leidingen zo voldoende is weet ik niet, maar de installatiehandleiding van de WPU 5g is zo via Google te vinden. Dus dat moet wel te achterhalen zijn, denk ik
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Bedankt voor je reactie.vliegnerd schreef op woensdag 10 december 2025 @ 19:28:
[...]
Dit is de flow van de bronpomp. Bij mij gaat die bij stilstaande bronpomp (0%) wel naar 0.
Raar dat die op die gekke waarde blijft staan.
Kan het zijn dat het hier een gedeelde bron betreft, een klein collectief van 4 units?
Het verbruik van de unit in stand-by is 4W. (na een verwarmingsrun) na 3 ongeveer 3 uur
stilstand gaat het verbruik naar 12W.
Geen idee watvde bronpomp aan vermogen vraag.
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Vermogen van de bronpomp zal ongeveer 20 W zijn.Chip2710 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:35:
[...]
Bedankt voor je reactie.
Kan het zijn dat het hier een gedeelde bron betreft, een klein collectief van 4 units?
Het verbruik van de unit in stand-by is 4W. (na een verwarmingsrun) na 3 ongeveer 3 uur
stilstand gaat het verbruik naar 12W.
Geen idee watvde bronpomp aan vermogen vraag.
Maar als bron pomp percentage op 0 staat dan staat jouw bronpomp uit.
Als het een KC systeem betreft dan is er blijkbaar een andere pomp of flow van de andere WPUs die aan de bron zitten? Ik weet niet hoe dat geschakeld is. (Waterzijdig of elektrisch)
4W is ook bij mij het stand-by vermogen als alles uit staat.
12W heb ik nooit.
[ Voor 5% gewijzigd door vliegnerd op 10-12-2025 20:42 ]
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Ik weet niet hoe dat geschakeld is. (Waterzijdig of elektrisch)vliegnerd schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:41:
[...]
Vermogen van de bronpomp zal ongeveer 20 W zijn.
Maar als bron pomp percentage op 0 staat dan staat jouw bronpomp uit.
Als het een KC systeem betreft dan is er blijkbaar een andere pomp of flow van de andere WPUs die aan de bron zitten? Ik weet niet hoe dat geschakeld is. (Waterzijdig of elektrisch)
4W is ook bij mij het stand-by vermogen als alles uit staat.
12W heb ik nooit.
Wat bedoel je hiermee?
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Ik weet niet hoe zo’n collectieve bron werkt, hoe de verschillende warmtepompen (WPUs) aan de bron zitten. Dat noem ik waterzijdig.Chip2710 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:54:
[...]
Ik weet niet hoe dat geschakeld is. (Waterzijdig of elektrisch)
Wat bedoel je hiermee?
En ook niet of er een elektrische pomp ergens bij zit en of die aan of in een WPU zit.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Werkt de carterverwarming van je compressor dan wel? Dat is de reden van de 12w heb ik begrepen.vliegnerd schreef op woensdag 10 december 2025 @ 20:41:
[...]
Vermogen van de bronpomp zal ongeveer 20 W zijn.
Maar als bron pomp percentage op 0 staat dan staat jouw bronpomp uit.
Als het een KC systeem betreft dan is er blijkbaar een andere pomp of flow van de andere WPUs die aan de bron zitten? Ik weet niet hoe dat geschakeld is. (Waterzijdig of elektrisch)
4W is ook bij mij het stand-by vermogen als alles uit staat.
12W heb ik nooit.