Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 41 42 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 08:16
Ik denk dat iemand hier het volgende kan beantwoorden, scheelt voor mij veel zoek werk.

Afgelopen nacht veranderde de autotemp state of cool van waarde 1 naar 0 en de autotemp state of heating van 0 naar 1. De gevraagde temperatuur wijzigde natuurlijk met een setpoint van 1 C lager. Weet iemand welke parameters deze wijziging bepalen (state of cool / heating) . Volgens mij moet dit een temperatuur en een tijd instelling zijn echter welke….

Itho WPU_5G. 3.5


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Chip2710 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:08:
Ik denk dat iemand hier het volgende kan beantwoorden, scheelt voor mij veel zoek werk.

Afgelopen nacht veranderde de autotemp state of cool van waarde 1 naar 0 en de autotemp state of heating van 0 naar 1. De gevraagde temperatuur wijzigde natuurlijk met een setpoint van 1 C lager. Weet iemand welke parameters deze wijziging bepalen (state of cool / heating) . Volgens mij moet dit een temperatuur en een tijd instelling zijn echter welke….
Volgens mij is het zo dat als de vraagtemperatuur meer dan 24 uur hoger is dan de huidige temperatuur (waarbij er ook nog een offset wordt meegenomen) hij schakelt. En andersom (van verwarmen naar koelen) hetzelfde verhaal. Als je een buitentemperatuur "spoofed" gaat het sneller (of minder snel, afhankelijk van hoe je het bekijkt ;) ): ik vertel mijn WPU dat het buiten 25 graden is, dan zal hij niet zo snel naar verwarmen schakelen.

De exacte formule weet ik niet, en ik vraag me af of die überhaupt bekend is.

[ Voor 3% gewijzigd door posttoast op 24-08-2026 09:13 ]

omniscale.nl


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 08:16
posttoast schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:12:
[...]

Volgens mij is het zo dat als de vraagtemperatuur meer dan 24 uur hoger is dan de huidige temperatuur (waarbij er ook nog een offset wordt meegenomen) hij schakelt. En andersom (van verwarmen naar koelen) hetzelfde verhaal. Als je een buitentemperatuur "spoofed" gaat het sneller (of minder snel, afhankelijk van hoe je het bekijkt ;) ): ik vertel mijn WPU dat het buiten 25 graden is, dan zal hij niet zo snel naar verwarmen schakelen.

De exacte formule weet ik niet, en ik vraag me af of die überhaupt bekend is.
Het lijkt er op dat de tijd van cool to heat state 12 uur is…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mwghFh-ZpjSc6Jn76_207sWkIHA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q6C7f9UEouhd1m12bx3kBObm.jpg?f=fotoalbum_large

Itho WPU_5G. 3.5


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Chip2710 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 11:32:
[...]

Het lijkt er op dat de tijd van cool to heat state 12 uur is…

[Afbeelding]
Ja, alleen als ik dus zelf een outside-temp doorgeef aan de WPU, dan gaat het veel sneller. Vaak in minder dan een uur.

omniscale.nl


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
Chip2710 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:08:
Ik denk dat iemand hier het volgende kan beantwoorden, scheelt voor mij veel zoek werk.

Afgelopen nacht veranderde de autotemp state of cool van waarde 1 naar 0 en de autotemp state of heating van 0 naar 1. De gevraagde temperatuur wijzigde natuurlijk met een setpoint van 1 C lager. Weet iemand welke parameters deze wijziging bepalen (state of cool / heating) . Volgens mij moet dit een temperatuur en een tijd instelling zijn echter welke….
De buitentemperatuur kwam onder het ingestelde minimum waardoor de wpu omschakelde naar verwarmen. Standaard is dat 15 graden, dacht ik. Ergens tussen 12 en 16 graden C ongeveer


Als je geen sensor hebt, dan krijg je die remote via een van de antennes van de wpu.

[ Voor 5% gewijzigd door vliegnerd op 24-08-2026 19:47 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Wat ik me afvroeg (en ik ben benieuwd of iemand hier een antwoord op heeft). De Itho ziet een outside temp van -29.99 als "er is geen waarde, ik ga zelf wel iets regelen". Dat gebruik ik om vanuit Home Assistant de boel op "automatisch" te zetten (ik heb ook een "forceer verwarmen", dan zet ik hem op 6 graden en een "forceer koelen" en dan zet ik hem op 25 graden).

Maarrrrr: door een afronding vertaalt de -29.99 die ik vanuit Home Assistant stuur zich naar -29.98. Denkt de WPU nu dat het gigantisch koud is buiten? Of beschouwt hij -29.98 ook als de fallback-temperatuur?

omniscale.nl


  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
posttoast schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 09:15:
Wat ik me afvroeg (en ik ben benieuwd of iemand hier een antwoord op heeft). De Itho ziet een outside temp van -29.99 als "er is geen waarde, ik ga zelf wel iets regelen". Dat gebruik ik om vanuit Home Assistant de boel op "automatisch" te zetten (ik heb ook een "forceer verwarmen", dan zet ik hem op 6 graden en een "forceer koelen" en dan zet ik hem op 25 graden).

Maarrrrr: door een afronding vertaalt de -29.99 die ik vanuit Home Assistant stuur zich naar -29.98. Denkt de WPU nu dat het gigantisch koud is buiten? Of beschouwt hij -29.98 ook als de fallback-temperatuur?
Met auto temp heb je zowel een buitentemp daar als op de wpu. Een van beide is 372 o.i.d. bij geen sturing. Mocht daar het getal op -29.98 staan gaat het mis. Ik denk echter dat er een ondergrens is voor min temp. Kan later vandaag wel even op mn HA kijken wat mijn commandos zijn.

  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Vendetta_X schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 11:59:
[...]

Met auto temp heb je zowel een buitentemp daar als op de wpu. Een van beide is 372 o.i.d. bij geen sturing. Mocht daar het getal op -29.98 staan gaat het mis. Ik denk echter dat er een ondergrens is voor min temp. Kan later vandaag wel even op mn HA kijken wat mijn commandos zijn.
Dank!

Voor de volledigheid, dit is wat ik nu doe:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
- id: '1780573234212'
  alias: 'WPU: Handmatige Modus Schakelaar'
  description: >-
    Publishes the forced outside temperature based on the dashboard dropdown,
    and re-pushes it when the WPU has reverted (e.g. after a power cycle).
  mode: restart
  triggers:
    - trigger: state
      entity_id: input_select.wpu_buitentemperatuur_modus
      id: mode
    - trigger: state
      entity_id: sensor.wpu_outside_temperature
      id: drift
    - trigger: time_pattern
      minutes: /5
      id: tick
    - trigger: homeassistant
      event: start
      id: boot
  variables:
    # Desired value to push; -29.99 is the WPU's own default (no forcing).
    desired: >-
      {% set m = states('input_select.wpu_buitentemperatuur_modus') %}
      {% if m == 'Forceer verwarmen' %}6
      {% elif m == 'Forceer koelen' %}25
      {% else %}-29.99
      {% endif %}
    actual: "{{ states('sensor.wpu_outside_temperature') | float(-999) }}"
  conditions:
    - condition: template
      value_template: >-
        {{ (trigger.id | default('')) == 'mode'
           or (has_value('sensor.wpu_outside_temperature')
               and (actual - (desired | float)) | abs > 0.02) }}
  actions:
    - action: mqtt.publish
      data:
        topic: ithowpu/cmd
        payload: '{"outside_temp": {{ desired | float }}}'
    # Give the WPU time to report back before another tick can re-evaluate.
    - delay: "00:01:00"

omniscale.nl


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Update: als ik -30 stuur, wordt het wél -29.99. Maar niet volgens de opentherm-gateway:

wifi-module WPU: -29.99
wifi-module autotemp: -29.99
otgw WPU: -30.0

Ik zal vanavond even een powercycle doen en kijken welke waarde er écht default terugkomt. @Vendetta_X die 372 heb ik nog nergens teruggezien, waar zou ik die waarde moeten zien?

omniscale.nl


  • Frunz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09-10 00:13
posttoast schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 09:44:
Update: als ik -30 stuur, wordt het wél -29.99. Maar niet volgens de opentherm-gateway:

wifi-module WPU: -29.99
wifi-module autotemp: -29.99
otgw WPU: -30.0

Ik zal vanavond even een powercycle doen en kijken welke waarde er écht default terugkomt. @Vendetta_X die 372 heb ik nog nergens teruggezien, waar zou ik die waarde moeten zien?
Die temperatuur is de staat in de autotemp verdeler als er geen buitentemperatuur bekend is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aHuQkKU66TlUfQ0KMyTWNjpsAxg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BsXGcv6SCRMOWMlTaO0E0HyZ.jpg?f=user_large

Ik draai overigens al vanaf het begin zonder antennes. De bouwer heeft deze nooit geïnstalleerd, en dat heb ik zo gelaten. Tot nu toe geen problemen met het schakelen tussen koelen en verwarmen. De communicatieproblemen tussen de Spider en Autotemp zijn er echter nog steeds.

WoT: Frunzzzzz NoobMeter


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Frunz schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 09:59:
[...]

Die temperatuur is de staat in de autotemp verdeler als er geen buitentemperatuur bekend is.

[Afbeelding]

Ik draai overigens al vanaf het begin zonder antennes. De bouwer heeft deze nooit geïnstalleerd, en dat heb ik zo gelaten. Tot nu toe geen problemen met het schakelen tussen koelen en verwarmen. De communicatieproblemen zijn er echter nog steeds.
Hier ook geen antenne inderdaad, en überhaupt geen KlimaatGarant.

Maarre: de "neutraalstand" is blijkbaar 327.67 op je autotemp (register 104) en -29.99 op de WPU (register 0). Wat moet ik nu naar de WPU sturen om te zorgen dat hij in deze stand terecht komt?

omniscale.nl


  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
posttoast schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 11:39:
[...]

Hier ook geen antenne inderdaad, en überhaupt geen KlimaatGarant.

Maarre: de "neutraalstand" is blijkbaar 327.67 op je autotemp (register 104) en -29.99 op de WPU (register 0). Wat moet ik nu naar de WPU sturen om te zorgen dat hij in deze stand terecht komt?
Nog even gekeken, je doet als het goed is alles via de AutoTemp. Dus je stuurt 327.67 naar je AutoTemp, die stuurt het naar je WPU waar dan -29.99 o.i.d. komt te staan.

Die 372 negeren, moest het even uit m'n hoofd doen, had de juiste getallen, verkeerde volgorde ;)

[ Voor 8% gewijzigd door Vendetta_X op 28-08-2026 15:46 ]


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Vendetta_X schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 15:45:
[...]

Nog even gekeken, je doet als het goed is alles via de AutoTemp. Dus je stuurt 327.67 naar je AutoTemp, die stuurt het naar je WPU waar dan -29.99 o.i.d. komt te staan.

Die 372 negeren, moest het even uit m'n hoofd doen, had de juiste getallen, verkeerde volgorde ;)
OK, interessant, ik doe alle sturing door temperaturen naar mijn WPU te sturen (en de AutoTemp neemt die vervolgens over). Jij doet dat dus via de AutoTemp?

omniscale.nl


  • Chrisiesmit93
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 10-10 16:16
Weet iemand of het ook mogelijk is om de Spider thermostaten in Home Assistant als climate entity te krijgen dmv ithowifi (ipv via ramses_cc) ?

Zag laatst wel wat berichten omtrent de Spiders, om deze icm ithowifi compatible te krijgen en op Github zie ik ook wel verwijzingen, maar nog verder niet echt concrete info, of ik heb mogelijk ergens wat gemist.

  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Chrisiesmit93 schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:21:
Weet iemand of het ook mogelijk is om de Spider thermostaten in Home Assistant als climate entity te krijgen dmv ithowifi (ipv via ramses_cc) ?

Zag laatst wel wat berichten omtrent de Spiders, om deze icm ithowifi compatible te krijgen en op Github zie ik ook wel verwijzingen, maar nog verder niet echt concrete info, of ik heb mogelijk ergens wat gemist.
Ik ben een nog steeds beetje een HA-beginner, dus misschien begrijp ik je verkeerd, maar ik heb hier inzicht in de Spiders (huidige temperatuur en doeltemperatuur) via de wifimodule (gekoppeld aan de autotemp).

omniscale.nl


  • Chrisiesmit93
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 10-10 16:16
posttoast schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 23:30:
[...]

Ik ben een nog steeds beetje een HA-beginner, dus misschien begrijp ik je verkeerd, maar ik heb hier inzicht in de Spiders (huidige temperatuur en doeltemperatuur) via de wifimodule (gekoppeld aan de autotemp).
Geen probleem! Ik doel echter op het feit de (doel) temperatuur ook aan te kunnen passen in Home Assistant (dmv een climate entity) :)

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
Chrisiesmit93 schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 19:31:
[...]

Geen probleem! Ik doel echter op het feit de (doel) temperatuur ook aan te kunnen passen in Home Assistant (dmv een climate entity) :)
Dat gaat tot nu toe (nog) niet.
Daarvoor heb je additionele hardware nodig wat ramses praat. (efo/HGI-80)

  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-10 20:18
Hi mede-Tweakers,

Ik zit met het volgende en ben benieuwd hoe jullie hiernaar kijken.
Wij hebben een nieuwbouwwoning met Itho Daalderop WPU 5G en WTH vloerverwarming/-koeling, nog binnen de garantie.

Het valt op dat onze woning op warme dagen regelmatig 3-4°C warmer is dan meerdere buren met hetzelfde type woning/installatie. Onze vloer voelt tijdens het koelen ook nauwelijks koel aan.

Wat vooral opvalt:
  • De watertemperatuur op onze vloerverwarmingsverdelers is tijdens koelen ±25°C, terwijl deze bij meerdere buren rond de 20-21°C ligt.
  • Onze Spider en WTH verdeler staat eigenlijk continu op koelvraag en komt voor zover ik kan zien nooit op idle.
  • Ondanks die continue koelvraag blijft onze woning dus duidelijk warmer.
Er is inmiddels een monteur geweest. Hij heeft de Itho Spider en de vloerverwarmingsverdelers gecontroleerd en volgens hem staat alles goed. De warmtepomp zelf is echter niet uitgelezen en de instellingen daarvan zijn niet gecontroleerd.

Daar loop ik nu een beetje op vast. De conclusie van de monteur is dat alles goed functioneert, maar het verschil in watertemperatuur met meerdere vergelijkbare woningen (25°C tegenover 20-21°C) blijft voor mij onverklaard. Ik weet daarom niet goed of ik dit als normaal moet accepteren, of dat het juist reden is om de WPU zelf te laten uitlezen/controleren.

Omdat het om nieuwbouw gaat en we nog garantie hebben, wil ik graag uitsluiten dat er aan de WPU-kant toch iets verkeerd staat of niet goed functioneert.

We hebben eerder ook flink drukverlies gehad door lekkages bij de vloerverwarmingsverdelers, zowel boven als beneden. Uiteindelijk gaf de WPU hierdoor een A1-19 storing. De lekkages zijn inmiddels verholpen en het systeem is weer op druk.

Is ±25°C watertemperatuur op de verdelers bij continue koelvraag normaal? En is het normaal dat de Spider eigenlijk nooit op idle komt? Kan het verschil van 4-5°C in watertemperatuur met de buren verklaarbaar zijn, of zouden jullie in mijn situatie de WPU zelf verder laten uitlezen?

Ben vooral benieuwd of andere WPU 5G-gebruikers dit herkennen en welke watertemperatuur jullie tijdens koelen op de verdeler zien.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
@joeyakascar doe jezelf een plezier en schaf de module aan zodat je de wpu exact kan gaan uitlezen.
Er zijn meerdere klachten in dit topic ook dat de pomp niet goed in koelmodus schiet, wellicht is dat bij jou ook aan de hand en heel makkelijk te controleren middels de add-on module.

  • c-nan
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 11:01
@joeyakascar bij ons kreeg het systeem verkeerde buiten temperatuur door waardoor er niet of te weinig werd gekoeld

EU DNS: 86.54.11.100


  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-10 20:18
GeeMoney schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 10:25:
@joeyakascar doe jezelf een plezier en schaf de module aan zodat je de wpu exact kan gaan uitlezen.
Er zijn meerdere klachten in dit topic ook dat de pomp niet goed in koelmodus schiet, wellicht is dat bij jou ook aan de hand en heel makkelijk te controleren middels de add-on module.
Bedankt voor je reactie!

Ik heb er niet heel veel verstand van, maar ben even gaan googelen.
Bedoel je dan dit? https://www.nrgwatch.nl/products/itho-non-cve-wifi-module?variant=54437063786837

  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-10 20:18
c-nan schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 10:33:
@joeyakascar bij ons kreeg het systeem verkeerde buiten temperatuur door waardoor er niet of te weinig werd gekoeld
Dat is ook een goeie, ik geef dit ook even door.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
joeyakascar schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 11:08:
[...]

Bedankt voor je reactie!

Ik heb er niet heel veel verstand van, maar ben even gaan googelen.
Bedoel je dan dit? https://www.nrgwatch.nl/products/itho-non-cve-wifi-module?variant=54437063786837
Yes ! Beste investering voor die pomp ooit :) .
Kun je gelijk zien wat de buitentemp is en wat de pomp exact doet (of juist niet doet :9 )

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
Ik ben nog steeds aan het experimenteren met de manual control. Ik probeer de DHW mode op 'blocked' te zetten met een POST request naar /api/v2/wpu/manual_control:{"index":36,"datatype":0,"value":3,"checked":1}

Als ik (even later) de status opvragen via de GET request naar /api/v2/ithostatus zie ik dat (o.a.) volgende velden veranderd zijn:

Manual operation: 1 (ok), Manual control (sec): 592 (ok, via settings menu had ik deze op 11 min = 660 sec ingesteld), Error_found:1, Error_retry: 1

Die Error velden had ik niet verwacht.

Ik probeerde ook {"index":36,"datatype":0,"value":3,"checked":3}, dat maakt geen verschil. Ik probeerde ook index 34 en 35 met value 0, dat deed ook niets.

Het enige wat wél lukt is index 0 (buitentemperatuur), die wordt correct aangepast naar 16°C met POST request body {"index":0,"datatype":146,"value":1600,"checked":1}.

Nu vraag ik mij af: klopt de index mapping tabel op https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi/wiki/Itho-WPU-Heat-pump-support wel voor mijn WPU3-i model?

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
Eerlijk antwoord: ik weet het niet.

Kun je de string getallen van de reactie op de blauwe knop “query devicetype” op de debug pagina van de webinterface van de ithowifi module plaatsen? Dan zoek ik in de docs die ik heb.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
vliegnerd schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 13:28:
[...]

Eerlijk antwoord: ik weet het niet.

Kun je de string getallen van de reactie op de blauwe knop “query devicetype” op de debug pagina van de webinterface van de ithowifi module plaatsen? Dan zoek ik in de docs die ik heb.
Zeker, ik krijg dit:

Result: 80 82 90 E0 01 07 00 01 00 0D 23 12 00 43

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
ijlzoeker schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 14:19:
[...]

Zeker, ik krijg dit:

Result: 80 82 90 E0 01 07 00 01 00 0D 23 12 00 43
O, stom. Ik was vergeten dat de hardware/firmware versie gewoon in het "settings" tablab van de webinterface staat. Maar gelukkig wist claude sneller dan ik dat jij hardware 35, firmware 18 hebt.

Dat maakt overigens weinig uit, zie ik. Volgens de documentatie is voor alle firmware versies setting 36 "DHW modus"

Het zou dus niet aan de versie van je WPU moeten liggen.

Hoe het precies werkt, weet ik niet (meer). Ik heb het niet recent gebruikt.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-10 20:18
Op advies van @GeeMoney heb ik de module aangeschaft en aangesloten. Wat werkt dit soepel! eel Veel dank aan @arjenhiemstra voor het maken van de module.

Ik probeer te achterhalen waarom mijn woning tijdens free cooling nauwelijks afkoelt. De WPU geeft aan dat free cooling actief is en stuurt de pomp en verschillende kleppen volledig aan.

De opvallendste waarden uit mijn meting:
  • Kamertemperatuur: 22,66 °C
  • Gewenste temperatuur: 20,00 °C
  • CV-aanvoer: 21,62 °C
  • CV-retour: 21,46 °C
  • Naar bron: 14,24 °C
  • Van bron: 14,16 °C
  • Gemeten flow: 431 l/u
  • Bronflow-setpoint: 1.200 l/u
  • CV-pomp: 80%
  • Free-coolingklep: 100%
  • CV/DHW- of koelklep: 100%
  • Source valve: 100%
  • Cooling valve setpoint: 100%
  • CO valve position: 100%
  • Free cooling actief en vrijgegeven
  • Geen blokkering, condensatiebeveiliging of gevonden storing
Ondanks deze aansturing zie ik vrijwel geen temperatuurverschil. Aan de CV-zijde is het verschil slechts 0,16 °C, waarbij de aanvoer zelfs iets warmer is dan de retour. Aan de bronzijde is het verschil maar 0,08 °C.

Ziet iemand iets opvallends in deze combinatie van waarden?

Hieronder staat de volledige momentopname:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Index  Label                                                   Value
0      Outside temp (°C)                                      21.25
1      Boiler temp down (°C)                                  39.67
2      Boiler temp up (°C)                                    52.76
3      Evaporator temp (°C)                                   15.56
4      Suction gas temp (°C)                                  18.04
5      Compressed gas temp (°C)                               21.27
6      Liquid temp (°C)                                       20.38
7      Temp to source (°C)                                    14.24
8      Temp from source (°C)                                  14.16
9      CV supply temp (°C)                                    21.62
10     CV return temp (°C)                                    21.46
11     CV pressure (Bar)                                      2.45
12     Compressor current (A)                                 0
13     Current e-element (A)                                  0
14     Pressure switch                                        0
15     Tariff                                                 0
16     Condensation protection                                0
17     Spare input                                            0
18     Correction measurement delta source temperature (K)    0
19     Flow sensor (lt_hr)                                    431
20     Phase detection                                        0
21     Cv pump (%)                                            80
22     Well pump (%)                                          1
23     Boiler pump (%)                                        0
24     Free cooling valve (%)                                 100
25     CV_DHW or cooling temp valve (%)                       100
26     Compressor                                             0
27     Element                                                0
28     Trickle heating                                        0
29     Error                                                  1
30     Free cooling                                           1
31     Expansion valve (pls)                                  0
32     Room temp (°C)                                         22.66
33     Requested room temp (°C)                               20
34     Heat demand thermost. (%)                              0
35     Status                                                 4
36     Sub_status                                             255
37     Blockage                                               0
38     Calculated evaporation temp CV (°C)                    15.06
39     Calculated CV condensation temp (°C)                   21.4
40     Waiting time permanently released element (sec)        0
41     Source flow glycol compensation (l_h)                  0
42     Error_found                                            0
43     Error_retry                                            0
44     Task active                                            0
45     Manual operation                                       0
46     Compr block (sec)                                      0
47     Elek block (sec)                                       0
48     Cv for _ naddraai (sec)                                0
49     Source for _ nadraai (sec)                             0
50     Boiler for _ nadraai (sec)                             0
51     Delay electr (sec)                                     0
52     Min running time compr (sec)                           0
53     Drain time (sec)                                       0
54     EV pressure offset (sec)                               0
55     EV adjust (sec)                                        0
56     Free cooling interval (sec)                            0
57     Manual control (sec)                                   0
58     Low pressure timer (sec)                               0
59     Compressor start (sec)                                 0
60     Compr power on delay (sec)                             0
61     Delay cv start (sec)                                   0
62     Delay cv stop (sec)                                    0
63     Adaptive timer (sec)                                   0
64     Adaptive overheat (K)                                  0
65     adaptive fifo index                                    0
66     Fault highest priority                                 0
67     UTC time                                               1788772665
68     Max CV return temp (°C)                                45
69     Source pump speed free cooling mode                    1
70     Compressor in Cv mode                                  0
71     Compressor in boiler mode                              0
72     Element in CV mode                                     0
73     Element in boiler mode                                 0
74     CV mode blocked                                        0
75     Boiler mode blocked                                    0
76     Free cooling mode blocked                              0
77     Bleeding mode blocked                                  0
78     Electr element blocked                                 0
79     Electr element DHW blocked                             0
80     Compressor blocked                                     0
81     Off mode active                                        0
82     CV mode active                                         0
83     Boiler mode active                                     0
84     Free cooling mode active                               1
85     CV pump prime                                          0
86     Well pump prime                                        0
87     Element released                                       0
88     Additional cooling release                             0
89     CV enabled                                             0
90     Free cooling enabled                                   1
91     Tariff low from thermostat                             0
92     Venting from thermostat                                0
93     ECO selected on thermostat                             1
94     Comfort selected on thermostat                         0
95     Boiler blocked from thermostat                         0
96     Boiler boost from thermostat                           0
97     Heat demand total (%)                                  0
98     E-consumption during stand-by (kWh)                    1
99     E-consumption during heating (kWh)                     178
100    E-consumption during DHW (kWh)                         116
101    E-consumption during cooling (kWh)                     88
102    Preheat tap water                                      0
103    Element blocked during retry                            1
104    Pi error sourceflow                                     0
105    Current source valve position (%)                      100
106    Utc Time offset (min)                                  120
107    Free cooling block time (min)                           0
108    Cooling temp control valve setpoint (%)                100
109    CO valve position (%)                                  100
110    HRU blowout temp (°C)                                  23.25
111    HRU blowout flow (m3_h)                                150
112    Regeneration active                                    0
113    Latest valid source supply temp. (°C)                  14.24
114    Source pump flow setpoint (l_h)                        1200
115    Well pump speed at compr (%)                           0
116    Source pump speed at free cooling (%)                  1
117    Well pump speed at airreg (%)                          0
118    Free cooling mode                                      3
119    Time CO valve start position (sec)                     0
120    Minimum release time external cooling (sec)            0
121    Block time-release external cooling (sec)              0
122    External heating release time (sec)                    0
123    Blocking time trickle low after power-up (sec.)        1392
124    Blocking time trickle low after CV operation (sec)     0
125    Block time pre-heating tap water (sec)                 701
126    UTC time valid                                         1
127    Slow start well pump (sec)                             0
128    Source return temperature too low (sec.)               0
129    Source flow control period (sec)                       0
130    Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)         0
131    Minimum time for preheating potable water (sec)        0
132    Maximum time for preheating potable water (sec)        0
133    Electrical element release (min)                       0
134    CH pump on (h)                                         2178
135    Source pump on (h)                                     2211
136    DHW pump on (h)                                        88
137    Compressor on (h)                                      306
138    Electrical element on (h)                              0
139    CH mode (h)                                            225
140    DHW mode (h)                                           91
141    Free cooling mode (h)                                  1895
142    Total runtime (h)                                      3741
143    CH pump starts                                         311
144    Source pump starts                                     364
145    DHW pump starts                                        428
146    Compressor starts                                      196
147    Electrical element starts                              0
148    CH mode starts                                         72
149    DHW mode starts                                        140
150    Free cooling starts                                    82
151    System starts                                          25
152    DHW element on (h)                                     0
153    DHW element starts                                     0
154    E-consumption stand-by (kWh)                           0
155    E-consumption heating (kWh)                            17
156    E-consumption DHW (kWh)                                11
157    E-consumption cooling (kWh)                            8
158    Energy out of source (MWh)                             123
159    Energy returned to source (MWh)                        15

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 10:52
joeyakascar schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:26:
Op advies van @GeeMoney heb ik de module aangeschaft en aangesloten. Wat werkt dit soepel! eel Veel dank aan @arjenhiemstra voor het maken van de module.

Ik probeer te achterhalen waarom mijn woning tijdens free cooling nauwelijks afkoelt. De WPU geeft aan dat free cooling actief is en stuurt de pomp en verschillende kleppen volledig aan.

De opvallendste waarden uit mijn meting:
  • Kamertemperatuur: 22,66 °C
  • Gewenste temperatuur: 20,00 °C
  • CV-aanvoer: 21,62 °C
  • CV-retour: 21,46 °C
  • Naar bron: 14,24 °C
  • Van bron: 14,16 °C
  • Gemeten flow: 431 l/u
  • Bronflow-setpoint: 1.200 l/u
  • CV-pomp: 80%
  • Free-coolingklep: 100%
  • CV/DHW- of koelklep: 100%
  • Source valve: 100%
  • Cooling valve setpoint: 100%
  • CO valve position: 100%
  • Free cooling actief en vrijgegeven
  • Geen blokkering, condensatiebeveiliging of gevonden storing
Ondanks deze aansturing zie ik vrijwel geen temperatuurverschil. Aan de CV-zijde is het verschil slechts 0,16 °C, waarbij de aanvoer zelfs iets warmer is dan de retour. Aan de bronzijde is het verschil maar 0,08 °C.

Ziet iemand iets opvallends in deze combinatie van waarden?

Hieronder staat de volledige momentopname:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Index  Label                                                   Value
0      Outside temp (°C)                                      21.25
1      Boiler temp down (°C)                                  39.67
2      Boiler temp up (°C)                                    52.76
3      Evaporator temp (°C)                                   15.56
4      Suction gas temp (°C)                                  18.04
5      Compressed gas temp (°C)                               21.27
6      Liquid temp (°C)                                       20.38
7      Temp to source (°C)                                    14.24
8      Temp from source (°C)                                  14.16
9      CV supply temp (°C)                                    21.62
10     CV return temp (°C)                                    21.46
11     CV pressure (Bar)                                      2.45
12     Compressor current (A)                                 0
13     Current e-element (A)                                  0
14     Pressure switch                                        0
15     Tariff                                                 0
16     Condensation protection                                0
17     Spare input                                            0
18     Correction measurement delta source temperature (K)    0
19     Flow sensor (lt_hr)                                    431
20     Phase detection                                        0
21     Cv pump (%)                                            80
22     Well pump (%)                                          1
23     Boiler pump (%)                                        0
24     Free cooling valve (%)                                 100
25     CV_DHW or cooling temp valve (%)                       100
26     Compressor                                             0
27     Element                                                0
28     Trickle heating                                        0
29     Error                                                  1
30     Free cooling                                           1
31     Expansion valve (pls)                                  0
32     Room temp (°C)                                         22.66
33     Requested room temp (°C)                               20
34     Heat demand thermost. (%)                              0
35     Status                                                 4
36     Sub_status                                             255
37     Blockage                                               0
38     Calculated evaporation temp CV (°C)                    15.06
39     Calculated CV condensation temp (°C)                   21.4
40     Waiting time permanently released element (sec)        0
41     Source flow glycol compensation (l_h)                  0
42     Error_found                                            0
43     Error_retry                                            0
44     Task active                                            0
45     Manual operation                                       0
46     Compr block (sec)                                      0
47     Elek block (sec)                                       0
48     Cv for _ naddraai (sec)                                0
49     Source for _ nadraai (sec)                             0
50     Boiler for _ nadraai (sec)                             0
51     Delay electr (sec)                                     0
52     Min running time compr (sec)                           0
53     Drain time (sec)                                       0
54     EV pressure offset (sec)                               0
55     EV adjust (sec)                                        0
56     Free cooling interval (sec)                            0
57     Manual control (sec)                                   0
58     Low pressure timer (sec)                               0
59     Compressor start (sec)                                 0
60     Compr power on delay (sec)                             0
61     Delay cv start (sec)                                   0
62     Delay cv stop (sec)                                    0
63     Adaptive timer (sec)                                   0
64     Adaptive overheat (K)                                  0
65     adaptive fifo index                                    0
66     Fault highest priority                                 0
67     UTC time                                               1788772665
68     Max CV return temp (°C)                                45
69     Source pump speed free cooling mode                    1
70     Compressor in Cv mode                                  0
71     Compressor in boiler mode                              0
72     Element in CV mode                                     0
73     Element in boiler mode                                 0
74     CV mode blocked                                        0
75     Boiler mode blocked                                    0
76     Free cooling mode blocked                              0
77     Bleeding mode blocked                                  0
78     Electr element blocked                                 0
79     Electr element DHW blocked                             0
80     Compressor blocked                                     0
81     Off mode active                                        0
82     CV mode active                                         0
83     Boiler mode active                                     0
84     Free cooling mode active                               1
85     CV pump prime                                          0
86     Well pump prime                                        0
87     Element released                                       0
88     Additional cooling release                             0
89     CV enabled                                             0
90     Free cooling enabled                                   1
91     Tariff low from thermostat                             0
92     Venting from thermostat                                0
93     ECO selected on thermostat                             1
94     Comfort selected on thermostat                         0
95     Boiler blocked from thermostat                         0
96     Boiler boost from thermostat                           0
97     Heat demand total (%)                                  0
98     E-consumption during stand-by (kWh)                    1
99     E-consumption during heating (kWh)                     178
100    E-consumption during DHW (kWh)                         116
101    E-consumption during cooling (kWh)                     88
102    Preheat tap water                                      0
103    Element blocked during retry                            1
104    Pi error sourceflow                                     0
105    Current source valve position (%)                      100
106    Utc Time offset (min)                                  120
107    Free cooling block time (min)                           0
108    Cooling temp control valve setpoint (%)                100
109    CO valve position (%)                                  100
110    HRU blowout temp (°C)                                  23.25
111    HRU blowout flow (m3_h)                                150
112    Regeneration active                                    0
113    Latest valid source supply temp. (°C)                  14.24
114    Source pump flow setpoint (l_h)                        1200
115    Well pump speed at compr (%)                           0
116    Source pump speed at free cooling (%)                  1
117    Well pump speed at airreg (%)                          0
118    Free cooling mode                                      3
119    Time CO valve start position (sec)                     0
120    Minimum release time external cooling (sec)            0
121    Block time-release external cooling (sec)              0
122    External heating release time (sec)                    0
123    Blocking time trickle low after power-up (sec.)        1392
124    Blocking time trickle low after CV operation (sec)     0
125    Block time pre-heating tap water (sec)                 701
126    UTC time valid                                         1
127    Slow start well pump (sec)                             0
128    Source return temperature too low (sec.)               0
129    Source flow control period (sec)                       0
130    Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)         0
131    Minimum time for preheating potable water (sec)        0
132    Maximum time for preheating potable water (sec)        0
133    Electrical element release (min)                       0
134    CH pump on (h)                                         2178
135    Source pump on (h)                                     2211
136    DHW pump on (h)                                        88
137    Compressor on (h)                                      306
138    Electrical element on (h)                              0
139    CH mode (h)                                            225
140    DHW mode (h)                                           91
141    Free cooling mode (h)                                  1895
142    Total runtime (h)                                      3741
143    CH pump starts                                         311
144    Source pump starts                                     364
145    DHW pump starts                                        428
146    Compressor starts                                      196
147    Electrical element starts                              0
148    CH mode starts                                         72
149    DHW mode starts                                        140
150    Free cooling starts                                    82
151    System starts                                          25
152    DHW element on (h)                                     0
153    DHW element starts                                     0
154    E-consumption stand-by (kWh)                           0
155    E-consumption heating (kWh)                            17
156    E-consumption DHW (kWh)                                11
157    E-consumption cooling (kWh)                            8
158    Energy out of source (MWh)                             123
159    Energy returned to source (MWh)                        15
Hmm dat je CV aanvoer temperatuur hoger is dan de CV afvoer is raar. Zitten die 2 sensoren niet verkeerdom aangesloten?

Bij mij is CV aanvoer nu 18 en afvoer 18.8. En de bron van 12,9 en naar 17.3.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
@joeyakascar ook je bron temp is hoog en je CV temps zijn ook gek ja.
Ik zou denken dat al je sensoren niet goed zitten of dat er iets mee aan de hand is ?
Ook gek dat hij wel flow geeft want als die delta te klein zou zijn dan slaat hij in principe af.
Ook je CV pomp staat op 80%, is dat bewust ?
Wat doet je bron pomp qua percentage ? Die zie ik niet?

[ Voor 8% gewijzigd door GeeMoney op 07-09-2026 12:15 ]


  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-10 20:18
GraceGRD schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:08:
[...]

Hmm dat je CV aanvoer temperatuur hoger is dan de CV afvoer is raar. Zitten die 2 sensoren niet verkeerdom aangesloten?

Bij mij is CV aanvoer nu 18 en afvoer 18.8. En de bron van 12,9 en naar 17.3.
Ja, dat vond ik ook al merkwaardig. Zitten deze sensoren op de warmtepomp?

  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-10 20:18
GeeMoney schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:14:
@joeyakascar ook je bron temp is hoog en je CV temps zijn ook gek ja.
Ik zou denken dat al je sensoren niet goed zitten of dat er iets mee aan de hand is ?
Ook gek dat hij wel flow geeft want als die delta te klein zou zijn dan slaat hij in principe af.
Ook je CV pomp staat op 80%, is dat bewust ?
Wat doet je bron pomp qua percentage ? Die zie ik niet?
Nee, ik heb zelf geen instellingen gewijzigd. Ik heb alleen de module aangesloten om de waarden van de warmtepomp uit te lezen. De CV-pompstand van 80% wordt dus door de WPU zelf aangestuurd en is niet door mij ingesteld.

Bedoel je met de bronpomp de waarde ‘Well pump (%)’? Die staat op 1%. Ook ‘Source pump speed at free cooling (%)’ staat op 1%.

  • Frunz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09-10 00:13
joeyakascar schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:26:
Op advies van @GeeMoney heb ik de module aangeschaft en aangesloten. Wat werkt dit soepel! eel Veel dank aan @arjenhiemstra voor het maken van de module.

Ik probeer te achterhalen waarom mijn woning tijdens free cooling nauwelijks afkoelt. De WPU geeft aan dat free cooling actief is en stuurt de pomp en verschillende kleppen volledig aan.

De opvallendste waarden uit mijn meting:
  • Kamertemperatuur: 22,66 °C
  • Gewenste temperatuur: 20,00 °C
  • CV-aanvoer: 21,62 °C
  • CV-retour: 21,46 °C
  • Naar bron: 14,24 °C
  • Van bron: 14,16 °C
  • Gemeten flow: 431 l/u
  • Bronflow-setpoint: 1.200 l/u
  • CV-pomp: 80%
  • Free-coolingklep: 100%
  • CV/DHW- of koelklep: 100%
  • Source valve: 100%
  • Cooling valve setpoint: 100%
  • CO valve position: 100%
  • Free cooling actief en vrijgegeven
  • Geen blokkering, condensatiebeveiliging of gevonden storing
Ondanks deze aansturing zie ik vrijwel geen temperatuurverschil. Aan de CV-zijde is het verschil slechts 0,16 °C, waarbij de aanvoer zelfs iets warmer is dan de retour. Aan de bronzijde is het verschil maar 0,08 °C.

Ziet iemand iets opvallends in deze combinatie van waarden?

Hieronder staat de volledige momentopname:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Index  Label                                                   Value
0      Outside temp (°C)                                      21.25
1      Boiler temp down (°C)                                  39.67
2      Boiler temp up (°C)                                    52.76
3      Evaporator temp (°C)                                   15.56
4      Suction gas temp (°C)                                  18.04
5      Compressed gas temp (°C)                               21.27
6      Liquid temp (°C)                                       20.38
7      Temp to source (°C)                                    14.24
8      Temp from source (°C)                                  14.16
9      CV supply temp (°C)                                    21.62
10     CV return temp (°C)                                    21.46
11     CV pressure (Bar)                                      2.45
12     Compressor current (A)                                 0
13     Current e-element (A)                                  0
14     Pressure switch                                        0
15     Tariff                                                 0
16     Condensation protection                                0
17     Spare input                                            0
18     Correction measurement delta source temperature (K)    0
19     Flow sensor (lt_hr)                                    431
20     Phase detection                                        0
21     Cv pump (%)                                            80
22     Well pump (%)                                          1
23     Boiler pump (%)                                        0
24     Free cooling valve (%)                                 100
25     CV_DHW or cooling temp valve (%)                       100
26     Compressor                                             0
27     Element                                                0
28     Trickle heating                                        0
29     Error                                                  1
30     Free cooling                                           1
31     Expansion valve (pls)                                  0
32     Room temp (°C)                                         22.66
33     Requested room temp (°C)                               20
34     Heat demand thermost. (%)                              0
35     Status                                                 4
36     Sub_status                                             255
37     Blockage                                               0
38     Calculated evaporation temp CV (°C)                    15.06
39     Calculated CV condensation temp (°C)                   21.4
40     Waiting time permanently released element (sec)        0
41     Source flow glycol compensation (l_h)                  0
42     Error_found                                            0
43     Error_retry                                            0
44     Task active                                            0
45     Manual operation                                       0
46     Compr block (sec)                                      0
47     Elek block (sec)                                       0
48     Cv for _ naddraai (sec)                                0
49     Source for _ nadraai (sec)                             0
50     Boiler for _ nadraai (sec)                             0
51     Delay electr (sec)                                     0
52     Min running time compr (sec)                           0
53     Drain time (sec)                                       0
54     EV pressure offset (sec)                               0
55     EV adjust (sec)                                        0
56     Free cooling interval (sec)                            0
57     Manual control (sec)                                   0
58     Low pressure timer (sec)                               0
59     Compressor start (sec)                                 0
60     Compr power on delay (sec)                             0
61     Delay cv start (sec)                                   0
62     Delay cv stop (sec)                                    0
63     Adaptive timer (sec)                                   0
64     Adaptive overheat (K)                                  0
65     adaptive fifo index                                    0
66     Fault highest priority                                 0
67     UTC time                                               1788772665
68     Max CV return temp (°C)                                45
69     Source pump speed free cooling mode                    1
70     Compressor in Cv mode                                  0
71     Compressor in boiler mode                              0
72     Element in CV mode                                     0
73     Element in boiler mode                                 0
74     CV mode blocked                                        0
75     Boiler mode blocked                                    0
76     Free cooling mode blocked                              0
77     Bleeding mode blocked                                  0
78     Electr element blocked                                 0
79     Electr element DHW blocked                             0
80     Compressor blocked                                     0
81     Off mode active                                        0
82     CV mode active                                         0
83     Boiler mode active                                     0
84     Free cooling mode active                               1
85     CV pump prime                                          0
86     Well pump prime                                        0
87     Element released                                       0
88     Additional cooling release                             0
89     CV enabled                                             0
90     Free cooling enabled                                   1
91     Tariff low from thermostat                             0
92     Venting from thermostat                                0
93     ECO selected on thermostat                             1
94     Comfort selected on thermostat                         0
95     Boiler blocked from thermostat                         0
96     Boiler boost from thermostat                           0
97     Heat demand total (%)                                  0
98     E-consumption during stand-by (kWh)                    1
99     E-consumption during heating (kWh)                     178
100    E-consumption during DHW (kWh)                         116
101    E-consumption during cooling (kWh)                     88
102    Preheat tap water                                      0
103    Element blocked during retry                            1
104    Pi error sourceflow                                     0
105    Current source valve position (%)                      100
106    Utc Time offset (min)                                  120
107    Free cooling block time (min)                           0
108    Cooling temp control valve setpoint (%)                100
109    CO valve position (%)                                  100
110    HRU blowout temp (°C)                                  23.25
111    HRU blowout flow (m3_h)                                150
112    Regeneration active                                    0
113    Latest valid source supply temp. (°C)                  14.24
114    Source pump flow setpoint (l_h)                        1200
115    Well pump speed at compr (%)                           0
116    Source pump speed at free cooling (%)                  1
117    Well pump speed at airreg (%)                          0
118    Free cooling mode                                      3
119    Time CO valve start position (sec)                     0
120    Minimum release time external cooling (sec)            0
121    Block time-release external cooling (sec)              0
122    External heating release time (sec)                    0
123    Blocking time trickle low after power-up (sec.)        1392
124    Blocking time trickle low after CV operation (sec)     0
125    Block time pre-heating tap water (sec)                 701
126    UTC time valid                                         1
127    Slow start well pump (sec)                             0
128    Source return temperature too low (sec.)               0
129    Source flow control period (sec)                       0
130    Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)         0
131    Minimum time for preheating potable water (sec)        0
132    Maximum time for preheating potable water (sec)        0
133    Electrical element release (min)                       0
134    CH pump on (h)                                         2178
135    Source pump on (h)                                     2211
136    DHW pump on (h)                                        88
137    Compressor on (h)                                      306
138    Electrical element on (h)                              0
139    CH mode (h)                                            225
140    DHW mode (h)                                           91
141    Free cooling mode (h)                                  1895
142    Total runtime (h)                                      3741
143    CH pump starts                                         311
144    Source pump starts                                     364
145    DHW pump starts                                        428
146    Compressor starts                                      196
147    Electrical element starts                              0
148    CH mode starts                                         72
149    DHW mode starts                                        140
150    Free cooling starts                                    82
151    System starts                                          25
152    DHW element on (h)                                     0
153    DHW element starts                                     0
154    E-consumption stand-by (kWh)                           0
155    E-consumption heating (kWh)                            17
156    E-consumption DHW (kWh)                                11
157    E-consumption cooling (kWh)                            8
158    Energy out of source (MWh)                             123
159    Energy returned to source (MWh)                        15
Misschien ook de Autotemp uitlezen, wat geeft de status daar aan, en staan alle kleppen daar goed. Het lijkt er bijna op dat de CV pomp wel draait, maar er totaal geen flow is in de vloer.

WoT: Frunzzzzz NoobMeter


  • CyberThug
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 11:54

CyberThug

Formatting C: 1%

Ik heb het idee dat ik toch goed gezocht heb maar ik kan nergens goed vinden waar/hoe ik de module aansluit op de WPU5g? Zijn daar foto's of video's van?

  • Clavis
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 11:57
CyberThug schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:42:
Ik heb het idee dat ik toch goed gezocht heb maar ik kan nergens goed vinden waar/hoe ik de module aansluit op de WPU5g? Zijn daar foto's of video's van?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ujH5m2FgYJSso3f8Sd6InXShAjM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/w7KOE05yPk8qIocFWPErOjJH.jpg?f=user_large

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
@joeyakascar ah, het is een tabel, ik las het op mijn mobiel en zag de waardes er niet achter :+ .
Je druk staat ook hoog trouwens, 2.45bar . Ik zou daar even wat uithalen. Heeft hier in de buurt ook voor gek gedrag gezorgd bij iemand.
Mijn eerste stap zou zijn om dat heel snel terug naar de 1.6-1.9 te brengen.

Je CV pomp kan je met de module (zeker tijdens verwarmingsperiode) gewoon op 100 zetten, gaat je probleem nu niet oplossen hoor maar ik zou niet weten waarom die default op 80 zou moeten staan tenzij alles behoorlijk overbemeten is maar dan zou je juist verwachten dat er als een dolle gekoeld word :9 .

[ Voor 40% gewijzigd door GeeMoney op 08-09-2026 13:29 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
Laat op 80% staan zou ik zeggen. Ik heb met mijn 4kW model getest: bijna geen extra flow boven de 80% en wel meer verbruik.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Nu online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vl-iP6_LBoKLKX03_mYVbx7j9sE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qLwoIXQqCfzsefd1vtxDIuJm.png?f=fotoalbum_large 100% regeneratie :)

Niet helemaal eerlijk, want 5 zomers en 4 winters.

  • djtdjtdjt
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 11-10 18:53
Ik ben benieuwd naar de ervaringen van anderen met vloerkoeling via een Itho Daalderop warmtepomp WPU5G.

Mijn nieuwbouwwoning is vlak voor de hele warme periode opgeleverd. Vanaf het begin viel mij op dat de vloerkoeling eigenlijk helemaal niet aansloeg. Zelfs tijdens de periode waarin het buiten richting de 36 °C ging, gebeurde er qua vloerkoeling niets. Bij mijn buren, met een vergelijkbare installatie, werkte de vloerkoeling op dat moment wel.

Ik heb hierover contact opgenomen met de installateur. Vanwege de bouwvak konden zij echter pas een aantal weken later langskomen. Omdat ik ondertussen wilde uitzoeken wat er aan de hand was, heb ik zelf een Itho-module gekocht die hier op Tweakers werd aangeboden.

Via die module kon ik de instellingen van de warmtepomp uitlezen en aanpassen. Uiteindelijk bleek dat ik de vloerkoeling wél aan de praat kreeg door de instelling Cooling Control van de standaardwaarde 0 (binnentemperatuur) naar 1 (buitentemperatuur) te zetten. Daarna schakelde de vloerkoeling direct in.

Na de bouwvak is de monteur langsgekomen. Voor zijn bezoek had ik de instellingen uiteraard weer teruggezet naar de oorspronkelijke waarden. Volgens de monteur was het probleem na zijn bezoek opgelost (iets met lucht in leiding en een foutmelding) en zou de koeling voortaan normaal moeten functioneren. In de monitoring kan ik zien dat de monteur inderdaad de vloerkoeling 7 minuten getest heeft op het moment dat hij er was.

Na zijn bezoek merk ik echter dat de vloerkoeling nog steeds niet inschakelt (heeft geen enkel moment na zijn bezoek gewerkt). Ook wanneer het binnen langdurig rond de 24–26 °C is, gebeurt er niets. Daarom heb ik opnieuw contact opgenomen met de installateur.

Hun uitleg is nu dat het buiten minimaal 24 tot 48 uur achter elkaar boven de 20 °C moet zijn voordat de warmtepomp überhaupt de vloerkoeling vrijgeeft.

Dat verhaal vind ik eerlijk gezegd vreemd en daarom ben ik benieuwd of iemand hier weet hoe dit precies geregeld wordt. In Nederland is het niet vaak 24-48 uur achter elkaar boven de 20 graden (bijv. gedurende de nacht daalt de temperatuur weer). Daarnaast werd ons bij oplevering gemeld dat je zo veel mogelijk moest koelen om de bron ook goed op te warmen, dat lukt op deze manier natuurlijk niet.

Klopt het inderdaad dat de buitentemperatuur 24–48 uur onafgebroken boven de 20 °C moet liggen voordat koeling mogelijk wordt en heb ik dus gewoon verkeerde verwachtingen?

Nog wat belangrijke info:
  • De streeftemperatuur op de thermostaat is bij ons altijd 20 á 21 graden geweest.
  • Het sneeuvlokje is wel constant zichtbaar, er is dus wel vraag naar koeling vanuit de kamer(s).
  • In de monitoring portal van Itho zelf zie ik bij "Storingshistorie" altijd "36 - OpenTherm communicatie fout" met de huidige datum erbij. Dit is al zo sinds de oplevering.
Ik hoor graag hoe dit bij anderen met een Itho Daalderop warmtepomp werkt en of de uitleg van mijn installateur technisch gezien klopt.

Ik heb ter referentie de instellingen en status data uit de Itho module toegevoegd;
code: Itho Settings
1
{"uuid":"7bad528a-4f01-4f7f-af2a-a95c7340eb60","itho_setlen":"250","itho_devtype":"Heatpump","itho_fwversion":"41","itho_hwversion":"85","settingsIndex_0":{"Index":0,"Description":"Not used","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":65535},"settingsIndex_1":{"Index":1,"Description":"Hardware configuration","Current":112747,"Minimum":0,"Maximum":-1},"settingsIndex_2":{"Index":2,"Description":"Year of commissioning","Current":2026,"Minimum":2009,"Maximum":2099},"settingsIndex_3":{"Index":3,"Description":"Date of commissioning","Current":2006,"Minimum":101,"Maximum":3112},"settingsIndex_4":{"Index":4,"Description":"Max manual operation time (min)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":480},"settingsIndex_5":{"Index":5,"Description":"Frost temp (°C)","Current":2,"Minimum":-20,"Maximum":10},"settingsIndex_6":{"Index":6,"Description":"Offset for forst temp (K)","Current":2.5,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_7":{"Index":7,"Description":"Differential vorst temp electrical element (K)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_8":{"Index":8,"Description":"Outdoor sensor","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_9":{"Index":9,"Description":"Reserve (sec.)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":0},"settingsIndex_10":{"Index":10,"Description":"Switch-on delay (sec)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_11":{"Index":11,"Description":"Heatpump capacity (kW)","Current":6,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_12":{"Index":12,"Description":"Bounded ch-power (%)","Current":100,"Minimum":5,"Maximum":100},"settingsIndex_13":{"Index":13,"Description":"Period time ch mode (uur)","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":18},"settingsIndex_14":{"Index":14,"Description":"Max ch temp mft","Current":45,"Minimum":10,"Maximum":70},"settingsIndex_15":{"Index":15,"Description":"Type current measure circuit","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":3},"settingsIndex_16":{"Index":16,"Description":"Function spare input i5","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_17":{"Index":17,"Description":"Function errorrelay (d8) output","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_18":{"Index":18,"Description":"Speed expansion valve (ticks)","Current":8333,"Minimum":1000,"Maximum":10000},"settingsIndex_19":{"Index":19,"Description":"Max open expansion valve (puls)","Current":500,"Minimum":0,"Maximum":2000},"settingsIndex_20":{"Index":20,"Description":"Extra closing pulses (puls)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":40},"settingsIndex_21":{"Index":21,"Description":"Waiting time first valve adjustment (sec)","Current":60,"Minimum":30,"Maximum":300},"settingsIndex_22":{"Index":22,"Description":"Expansion valve corrention interval (sec)","Current":30,"Minimum":5,"Maximum":30},"settingsIndex_23":{"Index":23,"Description":"Min pluse expansion valve at start (puls)","Current":10,"Minimum":10,"Maximum":200},"settingsIndex_24":{"Index":24,"Description":"Min opening expansion valve (puls)","Current":70,"Minimum":10,"Maximum":2000},"settingsIndex_25":{"Index":25,"Description":"Postition expansion valve start compressor (puls)","Current":250,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_26":{"Index":26,"Description":"Position expansion valve pressure equalization (puls)","Current":500,"Minimum":10,"Maximum":2000},"settingsIndex_27":{"Index":27,"Description":"Pressure equalization time (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":180},"settingsIndex_28":{"Index":28,"Description":"Postition expansion valve 5 - 30 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_29":{"Index":29,"Description":"Postition expansion valve 5 - 50 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_30":{"Index":30,"Description":"Postition expansion valve 10 - 30 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_31":{"Index":31,"Description":"Postition expansion valve 10 - 50 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_32":{"Index":32,"Description":"Pulse openen expansion valve (pls_K)","Current":3,"Minimum":1,"Maximum":50},"settingsIndex_33":{"Index":33,"Description":"Pulse closing expansion valve (pls_K)","Current":6,"Minimum":1,"Maximum":50},"settingsIndex_34":{"Index":34,"Description":"Max. number of correction pluse (puls)","Current":200,"Minimum":50,"Maximum":250},"settingsIndex_35":{"Index":35,"Description":"Overheating (K)","Current":6,"Minimum":3,"Maximum":6},"settingsIndex_36":{"Index":36,"Description":"Min deviation for adjustment (K)","Current":0.5,"Minimum":0.5,"Maximum":1},"settingsIndex_37":{"Index":37,"Description":"Max gain","Current":1,"Minimum":0.5,"Maximum":3},"settingsIndex_38":{"Index":38,"Description":"Min gain","Current":0.2,"Minimum":0.1,"Maximum":1},"settingsIndex_39":{"Index":39,"Description":"Calculate start opening expansion valve","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_40":{"Index":40,"Description":"Adaptive overheating expansion valve active","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_41":{"Index":41,"Description":"Max setpoint overheating (K)","Current":6,"Minimum":6,"Maximum":7},"settingsIndex_42":{"Index":42,"Description":"Min setpoint overheating (K)","Current":5,"Minimum":4,"Maximum":5.5},"settingsIndex_43":{"Index":43,"Description":"Min overheating step up (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_44":{"Index":44,"Description":"Max overheating step up (K)","Current":0.4,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_45":{"Index":45,"Description":"Min overheating step adaptive down (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_46":{"Index":46,"Description":"Max overheating step adaptive down (K)","Current":0.4,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_47":{"Index":47,"Description":"Increase adaptive overheating limit (K)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_48":{"Index":48,"Description":"Decrease adaptive overheating limit (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_49":{"Index":49,"Description":"Delay after adaptive overheating adjustment (Sec)","Current":90,"Minimum":0,"Maximum":300},"settingsIndex_50":{"Index":50,"Description":"Corretion measured evaporation temperature (K)","Current":-0.5,"Minimum":-3,"Maximum":1},"settingsIndex_51":{"Index":51,"Description":"Undercooling corretion 20 °c (K)","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_52":{"Index":52,"Description":"Undercooling corretion 60 °c (K)","Current":4,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_53":{"Index":53,"Description":"Min evaporation temperature pumping off (°C)","Current":0,"Minimum":-5,"Maximum":5},"settingsIndex_54":{"Index":54,"Description":"Minimum evaporation temperature (°C)","Current":-6,"Minimum":-11,"Maximum":5},"settingsIndex_55":{"Index":55,"Description":"Maximum condensation temperature (°C)","Current":75,"Minimum":60,"Maximum":80},"settingsIndex_56":{"Index":56,"Description":"Maximum compressed gas temperature (°C)","Current":120,"Minimum":80,"Maximum":120},"settingsIndex_57":{"Index":57,"Description":"Maximum compressed gas temperature overheating (K)","Current":40,"Minimum":20,"Maximum":60},"settingsIndex_58":{"Index":58,"Description":"Normal compressor temp trickle heating (°C)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":50},"settingsIndex_59":{"Index":59,"Description":"Reduced compressor temp trickle heating (°C)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":50},"settingsIndex_60":{"Index":60,"Description":"Minimum time normale trickle heating (uur)","Current":24,"Minimum":0,"Maximum":48},"settingsIndex_61":{"Index":61,"Description":"Low boilertemperature reduced trickle heating (°C)","Current":25,"Minimum":5,"Maximum":60},"settingsIndex_62":{"Index":62,"Description":"Free cooling interval time (min)","Current":30,"Minimum":10,"Maximum":540},"settingsIndex_63":{"Index":63,"Description":"Return temp sercure free cooling (°C)","Current":20,"Minimum":18,"Maximum":25},"settingsIndex_64":{"Index":64,"Description":"Return temp sercure extra cooling (°C)","Current":18,"Minimum":18,"Maximum":25},"settingsIndex_65":{"Index":65,"Description":"Differential dhw comfort (K)","Current":10,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_66":{"Index":66,"Description":"Setpoint dhw comfort (°C)","Current":55,"Minimum":45,"Maximum":65},"settingsIndex_67":{"Index":67,"Description":"Differential dhw daily (K)","Current":3.5,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_68":{"Index":68,"Description":"Setpoint dhw daily_mft lt (°C)","Current":61,"Minimum":50,"Maximum":65},"settingsIndex_69":{"Index":69,"Description":"Differential dhw weekly (K)","Current":6.5,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_70":{"Index":70,"Description":"Setpoint dhw weekly (°C)","Current":61.5,"Minimum":45,"Maximum":70},"settingsIndex_71":{"Index":71,"Description":"Max time boiler (uur)","Current":4,"Minimum":1,"Maximum":24},"settingsIndex_72":{"Index":72,"Description":"Second boiler","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_73":{"Index":73,"Description":"Interval per-heating dhw (min)","Current":60,"Minimum":1,"Maximum":240},"settingsIndex_74":{"Index":74,"Description":"Differential stop pre-heating dhw (K)","Current":1,"Minimum":0.1,"Maximum":5},"settingsIndex_75":{"Index":75,"Description":"Pre-heating dhw","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_76":{"Index":76,"Description":"Free cooling dhw mode","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_77":{"Index":77,"Description":"Ch pump during boiler mode","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_78":{"Index":78,"Description":"Ch restart dhw mode","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_79":{"Index":79,"Description":"Type compressor","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_80":{"Index":80,"Description":"Max compressor current (Amp)","Current":4.5,"Minimum":3,"Maximum":8},"settingsIndex_81":{"Index":81,"Description":"Min compressor current (Amp)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_82":{"Index":82,"Description":"Start-up time (old hardware)","Current":5,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_83":{"Index":83,"Description":"Start-up time (new hardware) (sec)","Current":2,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_84":{"Index":84,"Description":"Ch-reqeust when compresoor stops (%)","Current":15,"Minimum":10,"Maximum":50},"settingsIndex_85":{"Index":85,"Description":"Ch reqeust compressor continuously running (%)","Current":80,"Minimum":5,"Maximum":100},"settingsIndex_86":{"Index":86,"Description":"Switch-on differential on ch (%)","Current":10,"Minimum":5,"Maximum":15},"settingsIndex_87":{"Index":87,"Description":"Anti-shuttle time compressor (sec)","Current":600,"Minimum":300,"Maximum":3600},"settingsIndex_88":{"Index":88,"Description":"Min run time compressor (sec)","Current":120,"Minimum":60,"Maximum":600},"settingsIndex_89":{"Index":89,"Description":"Pumping time (sec)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":20},"settingsIndex_90":{"Index":90,"Description":"Low pressure by-pass time (sec)","Current":180,"Minimum":30,"Maximum":210},"settingsIndex_91":{"Index":91,"Description":"Max current element (Amp)","Current":10,"Minimum":6,"Maximum":12},"settingsIndex_92":{"Index":92,"Description":"Min current element (Amp)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_93":{"Index":93,"Description":"Max current dhw element (Amp)","Current":9,"Minimum":5,"Maximum":12},"settingsIndex_94":{"Index":94,"Description":"Min current dhw element (Amp)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_95":{"Index":95,"Description":"Min reqeust te start element (%)","Current":99,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_96":{"Index":96,"Description":"Differential ch-reqeust element (%)","Current":5,"Minimum":5,"Maximum":20},"settingsIndex_97":{"Index":97,"Description":"Max outsidetemp when element starts (°C)","Current":15,"Minimum":-5,"Maximum":20},"settingsIndex_98":{"Index":98,"Description":"Differential outside temp for element (K)","Current":2,"Minimum":1,"Maximum":4},"settingsIndex_99":{"Index":99,"Description":"Max refrigerant liquid temp (°C)","Current":55,"Minimum":40,"Maximum":70},"settingsIndex_100":{"Index":100,"Description":"Max temp electrical element (°C)","Current":70,"Minimum":65,"Maximum":80},"settingsIndex_101":{"Index":101,"Description":"Anti-shuttle time electrical element (sec)","Current":600,"Minimum":300,"Maximum":1200},"settingsIndex_102":{"Index":102,"Description":"Start-up delay (sec)","Current":4,"Minimum":2,"Maximum":10},"settingsIndex_103":{"Index":103,"Description":"Electrical element setup","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":3},"settingsIndex_104":{"Index":104,"Description":"Pre-run time ch pump (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":120},"settingsIndex_105":{"Index":105,"Description":"Pre-run time source pump (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":120},"settingsIndex_106":{"Index":106,"Description":"After-run time source pump (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":120},"settingsIndex_107":{"Index":107,"Description":"Pre-run time solar water heater source pump (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_108":{"Index":108,"Description":"Pre-run time dhw pump (Sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_109":{"Index":109,"Description":"After-run time dhw pump (sec)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_110":{"Index":110,"Description":"Low ch pump speed (%)","Current":60,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_111":{"Index":111,"Description":"Low dhw pump speed (%)","Current":40,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_112":{"Index":112,"Description":"Low source pump speed (%)","Current":60,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_113":{"Index":113,"Description":"High ch pump speed (%)","Current":80,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_114":{"Index":114,"Description":"High dhw pump speed (%)","Current":75,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_115":{"Index":115,"Description":"High source pump speed (%)","Current":100,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_116":{"Index":116,"Description":"Differential ch temp (K)","Current":5,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_117":{"Index":117,"Description":"Ch temp ch pump switch to low (°C)","Current":20,"Minimum":15,"Maximum":25},"settingsIndex_118":{"Index":118,"Description":"Differential liquid dhw pump high_low (K)","Current":2,"Minimum":0,"Maximum":5},"settingsIndex_119":{"Index":119,"Description":"Liquid temp dhw pump to high rpm (°C)","Current":30,"Minimum":30,"Maximum":62},"settingsIndex_120":{"Index":120,"Description":"Time venting mode (Sec)","Current":120,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_121":{"Index":121,"Description":"Stop time venting mode (Sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_122":{"Index":122,"Description":"Choice source pump or source valve","Current":2,"Minimum":0,"Maximum":5},"settingsIndex_123":{"Index":123,"Description":"Setpoint source flow (l_u)","Current":1400,"Minimum":800,"Maximum":2000},"settingsIndex_124":{"Index":124,"Description":"Dead zone source flow control (l_u)","Current":10,"Minimum":10,"Maximum":50},"settingsIndex_125":{"Index":125,"Description":"Source valve circulation time (Sec)","Current":75,"Minimum":75,"Maximum":90},"settingsIndex_126":{"Index":126,"Description":"P value source pump","Current":2500,"Minimum":1,"Maximum":3000},"settingsIndex_127":{"Index":127,"Description":"I value source pump","Current":2,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_128":{"Index":128,"Description":"P value source valve","Current":2500,"Minimum":0,"Maximum":3000},"settingsIndex_129":{"Index":129,"Description":"I value source valve","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_130":{"Index":130,"Description":"Type ch pump","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_131":{"Index":131,"Description":"Type ch pump","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_132":{"Index":132,"Description":"Frequency pwm signal (Hz)","Current":1000,"Minimum":100,"Maximum":5000},"settingsIndex_133":{"Index":133,"Description":"Reserve (sec.)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":0},"settingsIndex_134":{"Index":134,"Description":"Minimum flow (l_h)","Current":1100,"Minimum":600,"Maximum":2000},"settingsIndex_135":{"Index":135,"Description":"K factor flow sensor","Current":0.189,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_136":{"Index":136,"Description":"Q factor flow sensor","Current":-0.5,"Minimum":-2.5,"Maximum":2.5},"settingsIndex_137":{"Index":137,"Description":"Error ch pressure (bar)","Current":0.5,"Minimum":0,"Maximum":4},"settingsIndex_138":{"Index":138,"Description":"Min ch pressure (bar)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":4},"settingsIndex_139":{"Index":139,"Description":"Max ch temp by -10°c (°C)","Current":40,"Minimum":20,"Maximum":50},"settingsIndex_140":{"Index":140,"Description":"Max ch temp by 20°c (°C)","Current":25,"Minimum":15,"Maximum":35},"settingsIndex_141":{"Index":141,"Description":"Delta element (K)","Current":1.4,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_142":{"Index":142,"Description":"Delta compressor (K)","Current":4,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_143":{"Index":143,"Description":"Min room temp thermostat (°C)","Current":18,"Minimum":10,"Maximum":20},"settingsIndex_144":{"Index":144,"Description":"Max room temp thermostat (°C)","Current":24,"Minimum":10,"Maximum":40},"settingsIndex_145":{"Index":145,"Description":"Forst protection autotemp (°C)","Current":18,"Minimum":10,"Maximum":20},"settingsIndex_146":{"Index":146,"Description":"Cooling setpoint (°C)","Current":21,"Minimum":20,"Maximum":40},"settingsIndex_147":{"Index":147,"Description":"Offset cooling (K)","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_148":{"Index":148,"Description":"Differential offset cooling (K)","Current":0.3,"Minimum":0.1,"Maximum":2},"settingsIndex_149":{"Index":149,"Description":"Max time extra cooling (uur)","Current":48,"Minimum":0,"Maximum":168},"settingsIndex_150":{"Index":150,"Description":"Differential stop extra cooling (K)","Current":2,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_151":{"Index":151,"Description":"Max release time element (24 hour) (uur)","Current":24,"Minimum":0,"Maximum":168},"settingsIndex_152":{"Index":152,"Description":"Blocking time heating to cooling (uur)","Current":24,"Minimum":0,"Maximum":168},"settingsIndex_153":{"Index":153,"Description":"P-band mft (K)","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_154":{"Index":154,"Description":"I-time mft (min)","Current":65,"Minimum":0,"Maximum":255},"settingsIndex_155":{"Index":155,"Description":"Differential for free cooling mode (K)","Current":0.5,"Minimum":0.5,"Maximum":3},"settingsIndex_156":{"Index":156,"Description":"Max days compressor block","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":99},"settingsIndex_157":{"Index":157,"Description":"Max days element release installer","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":45},"settingsIndex_158":{"Index":158,"Description":"Max days element release user","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":45},"settingsIndex_159":{"Index":159,"Description":"Speed stapper valves (ticks)","Current":1250,"Minimum":1000,"Maximum":25000},"settingsIndex_160":{"Index":160,"Description":"Max position ch_dhw and free cool valve (puls)","Current":550,"Minimum":200,"Maximum":1500},"settingsIndex_161":{"Index":161,"Description":"Number of release pulses valve (puls)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":20},"settingsIndex_162":{"Index":162,"Description":"Extra close pulse (puls)","Current":20,"Minimum":0,"Maximum":40},"settingsIndex_163":{"Index":163,"Description":"Position ch_dhw valve after dhw mode (puls)","Current":725,"Minimum":0,"Maximum":1000},"settingsIndex_164":{"Index":164,"Description":"Functie free cooling valve","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_165":{"Index":165,"Description":"Fct vlave present","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_166":{"Index":166,"Description":"Fct p-band source pump cooling (K)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_167":{"Index":167,"Description":"Fct i-factor source pump cooling","Current":0.4,"Minimum":0,"Maximum":20},"settingsIndex_168":{"Index":168,"Description":"Fct p-band free cooling control valve (K)","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":20},"settingsIndex_169":{"Index":169,"Description":"Fct i-factor free cooling control valve","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":20},"settingsIndex_170":{"Index":170,"Description":"Step(s) fct valve (Steps)","Current":275,"Minimum":200,"Maximum":1500},"settingsIndex_171":{"Index":171,"Description":"Division factor compressor current measure","Current":1.2,"Minimum":0.5,"Maximum":5},"settingsIndex_172":{"Index":172,"Description":"Division factor element current measure","Current":1,"Minimum":0.5,"Maximum":5},"settingsIndex_173":{"Index":173,"Description":"Oem code","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_174":{"Index":174,"Description":"Minimum deviation source valve (%)","Current":10,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_175":{"Index":175,"Description":"Damping flow measure","Current":50,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_176":{"Index":176,"Description":"Time gateway to take over","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_177":{"Index":177,"Description":"Reserve (sec.)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":0},"settingsIndex_178":{"Index":178,"Description":"Free cooling blocking time (min.)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":14400},"settingsIndex_179":{"Index":179,"Description":"Free cooling offset source temp (K)","Current":2,"Minimum":-10,"Maximum":10},"settingsIndex_180":{"Index":180,"Description":"After-run time  ch pump (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":6000},"settingsIndex_181":{"Index":181,"Description":"L-regeneration valve present","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_182":{"Index":182,"Description":"L-regeneration valve start (W)","Current":80,"Minimum":10,"Maximum":200},"settingsIndex_183":{"Index":183,"Description":"L-regeneration valve stops (W)","Current":50,"Minimum":10,"Maximum":200},"settingsIndex_184":{"Index":184,"Description":"L-regeneration minimum source flow (l_h)","Current":300,"Minimum":100,"Maximum":1000},"settingsIndex_185":{"Index":185,"Description":"L-regeneration maximum source flow (l_h)","Current":900,"Minimum":100,"Maximum":1000},"settingsIndex_186":{"Index":186,"Description":"L-regeneration power by max source flow (W)","Current":80,"Minimum":10,"Maximum":200},"settingsIndex_187":{"Index":187,"Description":"L-regeneration valve turn around time (sec)","Current":90,"Minimum":10,"Maximum":250},"settingsIndex_188":{"Index":188,"Description":"L-regeneration valve p-band","Current":200,"Minimum":1,"Maximum":1000},"settingsIndex_189":{"Index":189,"Description":"L-regeneration i-factor","Current":0.1,"Minimum":0,"Maximum":2.5},"settingsIndex_190":{"Index":190,"Description":"L-regeneration valve adjust differential (%)","Current":5,"Minimum":1,"Maximum":20},"settingsIndex_191":{"Index":191,"Description":"Source pump pwm minimum speed (%)","Current":15,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_192":{"Index":192,"Description":"Source pump pwm maximumspeed (%)","Current":95,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_193":{"Index":193,"Description":"Source pump pwm type","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":2},"settingsIndex_194":{"Index":194,"Description":"Ch pump pwm minimum speed (%)","Current":15,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_195":{"Index":195,"Description":"Ch pump pwm maximumspeed (%)","Current":95,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_196":{"Index":196,"Description":"Ch pump pwm type","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":2},"settingsIndex_197":{"Index":197,"Description":"Dhw pump pwm minimum speed (%)","Current":15,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_198":{"Index":198,"Description":"Dhw pump pwm maximumspeed (%)","Current":95,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_199":{"Index":199,"Description":"Dhw pump pwm type","Current":2,"Minimum":1,"Maximum":2},"settingsIndex_200":{"Index":200,"Description":"Time sourcepump on by source temp (sec)","Current":30,"Minimum":1,"Maximum":250},"settingsIndex_201":{"Index":201,"Description":"Control time to high source temp free cooling (Sec)","Current":900,"Minimum":0,"Maximum":2500},"settingsIndex_202":{"Index":202,"Description":"Offset cooling setpoint (K)","Current":5,"Minimum":-10,"Maximum":12},"settingsIndex_203":{"Index":203,"Description":"Co-valve regulation","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_204":{"Index":204,"Description":"Co source return temp setpoint winter (°C)","Current":5,"Minimum":5,"Maximum":10},"settingsIndex_205":{"Index":205,"Description":"Co source return temp setpoint summer (°C)","Current":8,"Minimum":5,"Maximum":20},"settingsIndex_206":{"Index":206,"Description":"Duration co-valve (Sec)","Current":75,"Minimum":10,"Maximum":300},"settingsIndex_207":{"Index":207,"Description":"P-band co-valve compresoor running (K)","Current":9,"Minimum":0,"Maximum":15},"settingsIndex_208":{"Index":208,"Description":"I-factor co-valve compresoor running","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":15},"settingsIndex_209":{"Index":209,"Description":"P-band co-valve cooling mode (K)","Current":8,"Minimum":0,"Maximum":15},"settingsIndex_210":{"Index":210,"Description":"I-factor co-valve cooling mode","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":15},"settingsIndex_211":{"Index":211,"Description":"Maximum co source flow cooling (l_h)","Current":1400,"Minimum":300,"Maximum":2000},"settingsIndex_212":{"Index":212,"Description":"Differential valve position co-valve (%)","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":20},"settingsIndex_213":{"Index":213,"Description":"Co-valve position to high source flow (%_min)","Current":2,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_214":{"Index":214,"Description":"Start position co-valve (%)","Current":40,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_215":{"Index":215,"Description":"Time co-valve in start position (Sec)","Current":120,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_216":{"Index":216,"Description":"Source flow adjustment time (min)","Current":5,"Minimum":0,"Maximum":240},"settingsIndex_217":{"Index":217,"Description":"Cooling control","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":3},"settingsIndex_218":{"Index":218,"Description":"Input external heating reqeust (%)","Current":50,"Minimum":25,"Maximum":100},"settingsIndex_219":{"Index":219,"Description":"Blocking time external heating_cooling reqeust (min)","Current":60,"Minimum":60,"Maximum":120},"settingsIndex_220":{"Index":220,"Description":"Minimum outside temp cooling (°C)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":30},"settingsIndex_221":{"Index":221,"Description":"External cooling outside temp offset (K)","Current":0.5,"Minimum":0.1,"Maximum":5},"settingsIndex_222":{"Index":222,"Description":"External cooling minimum on time (min)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":60},"settingsIndex_223":{"Index":223,"Description":"External cooling setpoint ch supply (°C)","Current":19,"Minimum":10,"Maximum":30},"settingsIndex_224":{"Index":224,"Description":"Pulse_kwh electricity consumption meter (P_kWh)","Current":1000,"Minimum":1,"Maximum":65535},"settingsIndex_225":{"Index":225,"Description":"Reset used of electricity counters","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_226":{"Index":226,"Description":"Maximum time remote control (min)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":240},"settingsIndex_227":{"Index":227,"Description":"Error reset time (min)","Current":120,"Minimum":1,"Maximum":1080},"settingsIndex_228":{"Index":228,"Description":"Spare","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":0},"settingsIndex_229":{"Index":229,"Description":"Blocking time cooling to heating (uur)","Current":12,"Minimum":0,"Maximum":99},"settingsIndex_230":{"Index":230,"Description":"Ch pump on cooling break","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_231":{"Index":231,"Description":"Max time sourcepump slow start (sec)","Current":60,"Minimum":0,"Maximum":250},"settingsIndex_232":{"Index":232,"Description":"Stop rampup flow (%)","Current":98,"Minimum":50,"Maximum":100},"settingsIndex_233":{"Index":233,"Description":"Increased sourcepump setpoint (%)","Current":100,"Minimum":100,"Maximum":150},"settingsIndex_234":{"Index":234,"Description":"Delta t t_source too low (K)","Current":2,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_235":{"Index":235,"Description":"Time incr src flow setpoint (sec)","Current":300,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_236":{"Index":236,"Description":"Stabilization time freecooling (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":250},"settingsIndex_237":{"Index":237,"Description":"Max time pre heat dhw (min)","Current":60,"Minimum":10,"Maximum":250},"settingsIndex_238":{"Index":238,"Description":"Min time pre heat dhw (sec)","Current":60,"Minimum":10,"Maximum":250},"settingsIndex_239":{"Index":239,"Description":"Updatetime logging data (min)","Current":60,"Minimum":1,"Maximum":250},"settingsIndex_240":{"Index":240,"Description":"Permanent release electric element","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_241":{"Index":241,"Description":"Maximum outdoor temp release permanent element (°C)","Current":3.5,"Minimum":-10,"Maximum":20},"settingsIndex_242":{"Index":242,"Description":"Minimum delay permanent element (min)","Current":45,"Minimum":10,"Maximum":180},"settingsIndex_243":{"Index":243,"Description":"25% glycol in source","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_244":{"Index":244,"Description":"Source flow glycol 3rd order correction","Current":-0.0215,"Minimum":-1,"Maximum":1},"settingsIndex_245":{"Index":245,"Description":"Source flow glycol 2nd order correction","Current":0.207,"Minimum":-10,"Maximum":10},"settingsIndex_246":{"Index":246,"Description":"Source flow glycol 1st order correction","Current":-7.815,"Minimum":-10,"Maximum":10},"settingsIndex_247":{"Index":247,"Description":"Source flow glycol correction offset","Current":133,"Minimum":0,"Maximum":250},"settingsIndex_248":{"Index":248,"Description":"Source energy glycol 1st order correction","Current":0.0016,"Minimum":-1,"Maximum":1},"settingsIndex_249":{"Index":249,"Description":"Source energy glycol correction offset","Current":3.93,"Minimum":-10,"Maximum":10}}
code: Itho Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Index   Label   Value
0   Outside temp (°C)   18
1   Boiler temp down (°C)   46.3
2   Boiler temp up (°C) 47.09
3   Evaporator temp (°C)    9.62
4   Suction gas temp (°C)   15
5   Compressed gas temp (°C)    64.79
6   Liquid temp (°C)    49.46
7   Temp to source (°C) 11.48
8   Temp from source (°C)   14.73
9   CV supply temp (°C) 26.22
10  CV return temp (°C) 25.34
11  CV pressure (Bar)   1.91
12  Compressor current (A)  3.06
13  Current e-element (A)   0
14  Pressure switch 0
15  Tariff  0
16  Condensation protection 0
17  Spare input 0
18  Correction measurement delta source temperature (K) -0.97
19  Flow sensor (lt_hr) 1394
20  Phase detection 0
21  Cv pump (%) 0
22  Well pump (%)   51
23  Boiler pump (%) 75
24  Free cooling valve (%)  100
25  CV_DHW or cooling temp valve (%)    0
26  Compressor  1
27  Element 0
28  Trickle heating 0
29  Error   1
30  Free cooling    0
31  Expansion valve (pls)   500
32  Room temp (°C)  24.26
33  Requested room temp (°C)    20
34  Heat demand thermost. (%)   0
35  Status  3
36  Sub_status  7
37  Blockage    0
38  Calculated evaporation temp CV (°C) 9.12
39  Calculated CV condensation temp (°C)    52.66
40  Waiting time permanently released element (sec) 511
41  Source flow glycol compensation (l_h)   0
42  Error_found 0
43  Error_retry 0
44  Task active 0
45  Manual operation    0
46  Compr block (sec)   0
47  Elek block (sec)    0
48  Cv for _ naddraai (sec) 0
49  Source for _ nadraai (sec)  0
50  Boiler for _ nadraai (sec)  0
51  Delay electr (sec)  0
52  Min running time compr (sec)    0
53  Drain time (sec)    0
54  EV pressure offset (sec)    0
55  EV adjust (sec) 1
56  Free cooling interval (sec) 0
57  Manual control (sec)    0
58  Low pressure timer (sec)    0
59  Compressor start (sec)  0
60  Compr power on delay (sec)  0
61  Delay cv start (sec)    0
62  Delay cv stop (sec) 0
63  Adaptive timer (sec)    0
64  Adaptive overheat (K)   5
65  adaptive fifo index 1
66  Fault highest priority  0
67  UTC time    1789322740
68  Max CV return temp (°C) 45
69  Source pump speed free cooling mode 0
70  Compressor in Cv mode   0
71  Compressor in boiler mode   1
72  Element in CV mode  0
73  Element in boiler mode  0
74  CV mode blocked 0
75  Boiler mode blocked 0
76  Free cooling mode blocked   0
77  Bleeding mode blocked   0
78  Electr element blocked  0
79  Electr element DHW blocked  0
80  Compressor blocked  0
81  Off mode active 0
82  CV mode active  0
83  Boiler mode active  1
84  Free cooling mode active    0
85  CV pump prime   0
86  Well pump prime 0
87  Element released    0
88  Additional cooling release  0
89  CV enabled  0
90  Free cooling enabled    0
91  Tariff low from thermostat  0
92  Venting from thermostat 0
93  ECO selected on thermostat  0
94  Comfort selected on thermostat  1
95  Boiler blocked from thermostat  0
96  Boiler boost from thermostat    0
97  Heat demand total (%)   0
98  E-consumption during stand-by (kWh) 1
99  E-consumption during heating (kWh)  0
100 E-consumption during DHW (kWh)  50
101 E-consumption during cooling (kWh)  32
102 Preheat tap water   0
103 Element blocked during retry    1
104 Pi error sourceflow 51.61
105 Current source valve position (%)   0
106 Utc Time offset (min)   120
107 Free cooling block time (min)   0
108 Cooling temp control valve setpoint (%) 0
109 CO valve position (%)   0
110 HRU blowout temp (°C)   20
111 HRU blowout flow (m3_h) 150
112 Regeneration active 0
113 Latest valid source supply temp. (°C)   11.48
114 Source pump flow setpoint (l_h) 1400
115 Well pump speed at compr (%)    51
116 Source pump speed at free cooling (%)   0
117 Well pump speed at airreg (%)   0
118 Free cooling mode   255
119 Time CO valve start position (sec)  0
120 Minimum release time external cooling (sec) 0
121 Block time-release external cooling (sec)   0
122 External heating release time (sec) 0
123 Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
124 Blocking time trickle low after CV operation (sec)  0
125 Block time pre-heating tap water (sec)  0
126 UTC time valid  1
127 Slow start well pump (sec)  0
128 Source return temperature too low (sec.)    0
129 Source flow control period (sec)    0
130 Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)  0
131 Minimum time for preheating potable water (sec) 0
132 Maximum time for preheating potable water (sec) 0
133 Electrical element release (min)    0
134 CH pump on (h)  415
135 Source pump on (h)  437
136 DHW pump on (h) 29
137 Compressor on (h)   26
138 Electrical element on (h)   0
139 CH mode (h) 0
140 DHW mode (h)    33
141 Free cooling mode (h)   412
142 Total runtime (h)   2106
143 CH pump starts  88
144 Source pump starts  127
145 DHW pump starts 207
146 Compressor starts   77
147 Electrical element starts   0
148 CH mode starts  0
149 DHW mode starts 77
150 Free cooling starts 34
151 System starts   21
152 DHW element on (h)  0
153 DHW element starts  0
154 E-consumption stand-by (kWh)    0
155 E-consumption heating (kWh) 0
156 E-consumption DHW (kWh) 4
157 E-consumption cooling (kWh) 3
158 Energy out of source (MWh)  8
159 Energy returned to source (MWh) 63
Alvast bedankt voor het meedenken!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
@djtdjtdjt op dit moment lijkt je koeling te lopen.
Je bron pomp loopt op 51%, je hebt een flow van 1400l/h maar je CV source en return liggen heel dicht bij elkaar. Heb je alles al eens even van de stroom gehaald?
Ook zou je zelf je buientemp even kunnen sturen naar 25 graden, als je dat doet blijft hij vrijwel zeker in koelmode mits je thermostaat natuurlijk wel dan ook koelte vraag stuurt. (gemeten bijvoorbeeld 24, thermostaat staat op 20, zoals nu in je voorbeeld).

In je voorbeeld is denk ik je vat aan het opwarmen trouwens. Heb je ook een meet moment zonder dat je vat aan het opwarmen/bijvullen is?

[ Voor 12% gewijzigd door GeeMoney op 13-09-2026 21:23 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
Klopt het inderdaad dat de buitentemperatuur 24–48 uur onafgebroken boven de 20 °C moet liggen voordat koeling mogelijk wordt en heb ik dus gewoon verkeerde verwachtingen?
Er was in mijn project ook een heleboel blablabla rond dit systeem bij Itho en Klimaatgarant. Wachttijden van dagen, blablba. Klinkklare onzin volgens mij.

In de praktijk schakelt de WPU/autotemp combinatie direct om tussen verwarmen en koelen op basis van buitentemperatuur. Als het onder de (ongeveer) 12 graden is dan gaat de boel verwarmen en daarboven koelen. Als je het sneeuwvlokje ziet, dan kan er gekoeld worden.

EDIT: Ik lees je post nu beter: Toen je cooling control naar buitentemperatuur zette, kreeg je bovenstaand gedrag. Wellicht zijn al die wachttijd bullshit dingen met cooling control op 0. Maar ik heb dat zelf nog nooit getest.

Wellicht is er bij jou toch een blokkade. Maar geen blokkade van weken toch? Je hebt nu 412 uur gekoeld zie ik onderaan de status pagina: "Free cooling mode". Ik koel 3000 uur per jaar. Ongeveer 1/3 van de bedrijfstijd van mijn WPU is koelen. Bij jou is dat VEEL minder.
code:
1
157 E-consumption cooling (kWh) 3
3 kWh (412 uur en 34 starts) is gewoon heel weinig. Je hebt tot nu toe heel weinig gekoeld. Of: Het werkte niet en sinds en maandje werkt het wel.

Zoals @GeeMoney al schrijft: Op het moment dat van de status info, staat de WPU in boiler modus. (tapwaterverwarmen). Over koelen is dus niet veel te zeggen.

Maar wat je beschrijft klopt niet. Je moet gewoon koeling hebben en merken.

In dit forum wordt gesproken van een probleem waarbij de WPU in verwarmingsstand blijft. Je moet dan stekker eruit, wachter enzovoorts. Dat komt (denk ik) doordat de WPU de buitentemperatuur niet goed doorkrijgt via de RF antennes. Maar dat probleem lijkt hier niet te spelen: Je ziet dan de WPU in verwarmingsstand staan, met het vlammetje ipv sneeuwvlok op de spider.

Plaats morgenmiddag eens een overzicht van de statuspagina gegevens als de boel aan het koelen is (of zou moeten zijn). Of nog beter: Plaats screenshots van de monitoring portaal. Ik heb dat zelf niet, dus altijd leuk om te zien.

[ Voor 12% gewijzigd door vliegnerd op 13-09-2026 21:38 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
Ik was aan het experimenteren met de non-CVE add-on om de boiler heatup te verhinderen via index 36 (DHW mode = 3 = blocked). Op het moment dat mijn dagelijkse eco time window startte was de manual control nog actief en was er inderdaad geen boiler start. Toen de manual control een kwartiertje later ten einde kwam had ik verwacht dat de boiler heatup ging starten, maar dat was niet het geval. De unit was op dat moment al een tijdje aan het koelen. Toen ik het kamer setpoint verhoogde stopte de koeling en begon de boiler heatup. Vandaar de vraag: "Heeft koeling voorrang op bereiden van sanitair warm water?"

Afgelopen zomer was het mij ook al opgevallen dat mijn dagelijkse boiler heatup (tussen 13u en 14u) niet gebeurde op de zeer warme dagen met de koeling heel de dag actief. Dan hoorde ik 's nachts ineens de compressor draaien (boiler heatup nadat de koeling was gestopt).

Is er soms een setting die prioriteit kan geven aan boiler heatup?

Ik ben nu namelijk bezig met mijn boiler aan te sturen op basis van overschot van mijn zonnepanelen. Zou wel jammer zijn als dat niet werkt omdat de koeling actief is.

(Ter info, ik heb geen WPU5G, wel een ouder model WPU3-i).

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
Kent iemand het verschil tussen de setting 'cooling offset' op de WPU en de gelijknamige setting op de Autotemp? Is de eerste voor de hoofdruimte en de tweede voor de andere ruimtes, bediend door de Autotemp? Ik wil verhinderen dat in de herfst (overdag nog zonne-instraling, maar koele nachten) de koeling overdag aanspringt waardoor het huis afkoelt, maar er in de nacht erop weer verwarmd wordt. Ik heb tot nu toe enkel de 'cooling offset' op de WPU van 1 naar 3 verhoogd, maar dat leek niet te werken; ik had de indruk dat de koeling al aanging toen de living temperatuur 1 graad boven het setpoint kwam.

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
Kent iemand de mapping voor het status veld 'Sub_status'? Bij Status 3 (boiler) merk ik dat Sub_status=0 gebeurt bij flushing (bronpomp laten draaien om de brontemperatuur te kunnen bepalen), 6 als de compressor voor boiler heatup aangaat, 7 als de compressor gestopt is na bereiken van de wenstemperatuur van het vat. Zijn er andere waarden mogelijk (bij boiler, cooling, heating) en wat betekenen ze juist?

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
@djtdjtdjt je overzicht bevat waarschijnlijk een fout die niet gerelateerd is aan wat de monteur zegt. Ik gok een externe monteur en niet iemand van Itho? Ik zou proberen er iemand van Itho bij te krijgen die hebben soms wel kennis van het systeem.

De bron heeft flow maar dit doet niets omdat je cv systeem niet aan springt. Zolang het koude water niet wordt rondgepompt geen koeling.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
Vendetta_X schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:02De bron heeft flow maar dit doet niets omdat je cv systeem niet aan springt. Zolang het koude water niet wordt rondgepompt geen koeling.
Bij @djtdjtdjt is boilermodus actief. Vandaar geen CV flow.

Om koelen te beoordelen moeten we data hebben in koelmodus. ;)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
ijlzoeker schreef op zondag 13 september 2026 @ 22:18:
Kent iemand de mapping voor het status veld 'Sub_status'? Bij Status 3 (boiler) merk ik dat Sub_status=0 gebeurt bij flushing (bronpomp laten draaien om de brontemperatuur te kunnen bepalen), 6 als de compressor voor boiler heatup aangaat, 7 als de compressor gestopt is na bereiken van de wenstemperatuur van het vat. Zijn er andere waarden mogelijk (bij boiler, cooling, heating) en wat betekenen ze juist?
0voordraaien
1opstartvertraging
2voordraai bron
3drukvereffenen
4exp vent sluiten
5exp vent start pos
6open CO-klep
7run
8gecontroleerde stop
9alleen eletrisch element
10nadraaien
255not available

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • djtdjtdjt
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 11-10 18:53
Dank voor jullie reacties en het meedenken tot nu toe.

@vliegnerd; Ik heb zojuist even een nieuwe extract gemaakt van de status en hieronder ook afbeeldingen uit de monitoring toegevoegd.
  • 20 graden gevraagd
  • 24 graden binnen (en nog steigend)
  • Geen koelactiviteit
  • De koelactiviteit die je van gisteren ziet is na dat ik de Cooling Control weer aangepast/teruggezet heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gB9Lu0xQMyl9Yslr7lBXp8uSHAc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/35OgllY7TJrSLUAIrnLM5YYl.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m2ind6Llcxg2OXbqfZ6FMKx8mC0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/m78sOKymzT9A5gKs77e7jkF7.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EKL6ZQ2xF8xj29AxbbAVvtph5V4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VROA5ohohc3Yq8O3tz8haPxx.png?f=fotoalbum_large
code: Itho Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Index   Label   Value
0   Outside temp (°C)   22
1   Boiler temp down (°C)   61.79
2   Boiler temp up (°C) 62.2
3   Evaporator temp (°C)    17.23
4   Suction gas temp (°C)   23.98
5   Compressed gas temp (°C)    34.02
6   Liquid temp (°C)    26.55
7   Temp to source (°C) 16.79
8   Temp from source (°C)   20.79
9   CV supply temp (°C) 31.61
10  CV return temp (°C) 18.97
11  CV pressure (Bar)   1.89
12  Compressor current (A)  0
13  Current e-element (A)   0
14  Pressure switch 0
15  Tariff  0
16  Condensation protection 0
17  Spare input 0
18  Correction measurement delta source temperature (K) -1.05
19  Flow sensor (lt_hr) 0
20  Phase detection 0
21  Cv pump (%) 0
22  Well pump (%)   0
23  Boiler pump (%) 0
24  Free cooling valve (%)  50
25  CV_DHW or cooling temp valve (%)    50
26  Compressor  0
27  Element 0
28  Trickle heating 0
29  Error   1
30  Free cooling    0
31  Expansion valve (pls)   0
32  Room temp (°C)  24.07
33  Requested room temp (°C)    20
34  Heat demand thermost. (%)   0
35  Status  1
36  Sub_status  255
37  Blockage    0
38  Calculated evaporation temp CV (°C) 16.73
39  Calculated CV condensation temp (°C)    28.04
40  Waiting time permanently released element (sec) 0
41  Source flow glycol compensation (l_h)   0
42  Error_found 0
43  Error_retry 0
44  Task active 0
45  Manual operation    0
46  Compr block (sec)   0
47  Elek block (sec)    0
48  Cv for _ naddraai (sec) 0
49  Source for _ nadraai (sec)  0
50  Boiler for _ nadraai (sec)  0
51  Delay electr (sec)  0
52  Min running time compr (sec)    0
53  Drain time (sec)    0
54  EV pressure offset (sec)    0
55  EV adjust (sec) 0
56  Free cooling interval (sec) 0
57  Manual control (sec)    0
58  Low pressure timer (sec)    0
59  Compressor start (sec)  0
60  Compr power on delay (sec)  0
61  Delay cv start (sec)    0
62  Delay cv stop (sec) 0
63  Adaptive timer (sec)    0
64  Adaptive overheat (K)   5
65  adaptive fifo index 0
66  Fault highest priority  0
67  UTC time    1789391214
68  Max CV return temp (°C) 45
69  Source pump speed free cooling mode 0
70  Compressor in Cv mode   0
71  Compressor in boiler mode   0
72  Element in CV mode  0
73  Element in boiler mode  0
74  CV mode blocked 0
75  Boiler mode blocked 0
76  Free cooling mode blocked   0
77  Bleeding mode blocked   0
78  Electr element blocked  0
79  Electr element DHW blocked  0
80  Compressor blocked  0
81  Off mode active 1
82  CV mode active  0
83  Boiler mode active  0
84  Free cooling mode active    0
85  CV pump prime   0
86  Well pump prime 0
87  Element released    0
88  Additional cooling release  0
89  CV enabled  0
90  Free cooling enabled    0
91  Tariff low from thermostat  0
92  Venting from thermostat 0
93  ECO selected on thermostat  0
94  Comfort selected on thermostat  1
95  Boiler blocked from thermostat  0
96  Boiler boost from thermostat    0
97  Heat demand total (%)   0
98  E-consumption during stand-by (kWh) 2
99  E-consumption during heating (kWh)  0
100 E-consumption during DHW (kWh)  51
101 E-consumption during cooling (kWh)  32
102 Preheat tap water   0
103 Element blocked during retry    1
104 Pi error sourceflow 53.57
105 Current source valve position (%)   0
106 Utc Time offset (min)   120
107 Free cooling block time (min)   0
108 Cooling temp control valve setpoint (%) 50
109 CO valve position (%)   0
110 HRU blowout temp (°C)   24
111 HRU blowout flow (m3_h) 150
112 Regeneration active 0
113 Latest valid source supply temp. (°C)   13.35
114 Source pump flow setpoint (l_h) 0
115 Well pump speed at compr (%)    0
116 Source pump speed at free cooling (%)   0
117 Well pump speed at airreg (%)   0
118 Free cooling mode   255
119 Time CO valve start position (sec)  0
120 Minimum release time external cooling (sec) 0
121 Block time-release external cooling (sec)   0
122 External heating release time (sec) 0
123 Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
124 Blocking time trickle low after CV operation (sec)  0
125 Block time pre-heating tap water (sec)  0
126 UTC time valid  1
127 Slow start well pump (sec)  0
128 Source return temperature too low (sec.)    0
129 Source flow control period (sec)    0
130 Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)  0
131 Minimum time for preheating potable water (sec) 0
132 Maximum time for preheating potable water (sec) 0
133 Electrical element release (min)    0
134 CH pump on (h)  416
135 Source pump on (h)  441
136 DHW pump on (h) 30
137 Compressor on (h)   28
138 Electrical element on (h)   0
139 CH mode (h) 0
140 DHW mode (h)    34
141 Free cooling mode (h)   413
142 Total runtime (h)   2125
143 CH pump starts  91
144 Source pump starts  131
145 DHW pump starts 214
146 Compressor starts   80
147 Electrical element starts   0
148 CH mode starts  0
149 DHW mode starts 80
150 Free cooling starts 35
151 System starts   21
152 DHW element on (h)  0
153 DHW element starts  0
154 E-consumption stand-by (kWh)    0
155 E-consumption heating (kWh) 0
156 E-consumption DHW (kWh) 5
157 E-consumption cooling (kWh) 3
158 Energy out of source (MWh)  8
159 Energy returned to source (MWh) 63

  • cablegunmaster
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 12-10 23:46
oooh een bug die ik heb ontdekt is dat soms de temperatures en sensors "stuck" lijken te zitten na 2 dagen. Dan lijkt alles goed te gaan maar in 1 op een ander moment is alles opeens flat lining (herhaal vorige waarde) . nog niet debugged. maar na een restart van de WPU lijkt het weer goed te zijn. ik weet niet of dit een bekende bug is, maar er is een workaround (restarten) plug in en eruit. maar het lijkt me dat er iets niet goed is of vraag me af of ik iets moet aanpassen en of dit bekend is.

Anders dan dat ontzettend tevreden over de module en zeer professioneel opgezet. O+
MQQT bus opzetten was ontzettend simpel, en de opzet van alles was goed te doen.

Hardware:
NON-CVE 1
firmware 3.2.0

[ Voor 25% gewijzigd door cablegunmaster op 14-09-2026 16:35 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
djtdjtdjt schreef op maandag 14 september 2026 @ 15:15:
Dank voor jullie reacties en het meedenken tot nu toe.
code: Itho Status
1
2
3
4
5
6
7
Index   Label   Value
0   Outside temp (°C)   22

81  Off mode active 1
82  CV mode active  0
83  Boiler mode active  0
84  Free cooling mode active    0
In de grafiek en in de status hierboven zie je dat jouw WPU een groot deel van de dag in "Off" staat. Dat is bij mij NOOIT als er koelvraag is.

Ik ken twee manieren om de WPU in off-stand te krijgen:
  • Heating modus aanzetten zonder verwarmingsvraag. Maar dan zie ik een vlammetje op de spider. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de outside temp te laag wordt. Maar die is 22 graden.
  • Standby modus selecteren op de spider. Maar dan zie je geen vlammetje en geen sneeuwvlok op de spider.
Zie je echt een sneeuwvlok op de spider als er "Off" staat in de status? Dat klopt niet. Volgens mij moet je daar het probleem zoeken.

Je zou eventueel ook nog eens de ithowifi module in je (master) autotemp kunnen prikken en die status doorgeven.

Maar "Off" gecombineerd met spider in cooling modus (sneeuwvlok) EN een opentherm-fout, wijst wel heeeeel erg in de richting van een storing of instellingsfout.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • djtdjtdjt
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 11-10 18:53
@vliegnerd ;

Wat je beschrijft klinkt logisch, het vervelende is alleen dat de installateur gewoon met een mooi verhaaltje komt wat voor mij compleet oncontroleerbaar is en Itho Daalderop je altijd verwijst naar de installateurs.

Als er iemand is die een goede monteur kent, dan hoor ik het graag. Dan laat ik desnoods iemand langskomen op eigen kosten om het geheel goed te controleren en ga ik het daarna wel bij de installateur verhalen als er toch fouten in de configuratie of installatie blijken te zitten.

Hierbij de status van de Master Autotemp unit;
code: Itho Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Index   Label   Value
0   Mode    3
1   Condition   1
2   Particulars 0
3   Heat source 0
4   Error   0
5   Desired power (%)   100
6   Room 1 temp 22.85
7   Room 1 setp 20
8   Room 1 power % (%)  0
9   Room 1 power kW (kW)    0
10  Room 2 temp 22.49
11  Room 2 setp 20
12  Room 2 power % (%)  0
13  Room 2 power kW (kW)    0
14  Room 3 temp 22.9
15  Room 3 setp 20
16  Room 3 power % (%)  0
17  Room 3 power kW (kW)    0
18  Room 4 temp 23.33
19  Room 4 setp 20
20  Room 4 power % (%)  0
21  Room 4 power kW (kW)    0
22  Room 5 temp 22.9
23  Room 5 setp 20
24  Room 5 power % (%)  0
25  Room 5 power kW (kW)    0
26  Room 6 temp 0
27  Room 6 setp 0
28  Room 6 power % (%)  0
29  Room 6 power kW (kW)    0
30  Room 7 temp 0
31  Room 7 setp 0
32  Room 7 power % (%)  0
33  Room 7 power kW (kW)    0
34  Room 8 temp 0
35  Room 8 setp 0
36  Room 8 power % (%)  0
37  Room 8 power kW (kW)    0
38  Room 9 temp 0
39  Room 9 setp 0
40  Room 9 power % (%)  0
41  Room 9 power kW (kW)    0
42  Room 10 temp    0
43  Room 10 setp    0
44  Room 10 power % (%) 0
45  Room 10 power kW (kW)   0
46  Room 11 temp    0
47  Room 11 setp    0
48  Room 11 power % (%) 0
49  Room 11 power kW (kW)   0
50  Room 12 temp    0
51  Room 12 setp    0
52  Room 12 power % (%) 0
53  Room 12 power kW (kW)   0
54  State off   0
55  State cool  1
56  State heating   0
57  state hand  0
58  Distributor 1 valve 1   100
59  Distributor 1 valve 2   75
60  Distributor 1 valve 3   75
61  Distributor 1 valve 4   100
62  Distributor 1 valve 5   0
63  Distributor 1 valve 6   100
64  Distributor 1 valve 7   100
65  Distributor 1 valve 8   100
66  Distributor 1 valve 9   0
67  Distributor 1 valve 10  0
68  Distributor 1 valve 11  0
69  Distributor 1 valve 12  0
70  Distributor 2 valve 1   100
71  Distributor 2 valve 2   100
72  Distributor 2 valve 3   100
73  Distributor 2 valve 4   50
74  Distributor 2 valve 5   100
75  Distributor 2 valve 6   0
76  Distributor 2 valve 7   0
77  Distributor 2 valve 8   0
78  Distributor 2 valve 9   0
79  Distributor 2 valve 10  0
80  Distributor 2 valve 11  0
81  Distributor 2 valve 12  0
82  Distributor 3 valve 1   0
83  Distributor 3 valve 2   0
84  Distributor 3 valve 3   0
85  Distributor 3 valve 4   0
86  Distributor 3 valve 5   0
87  Distributor 3 valve 6   0
88  Distributor 3 valve 7   0
89  Distributor 3 valve 8   0
90  Distributor 3 valve 9   0
91  Distributor 3 valve 10  0
92  Distributor 3 valve 11  0
93  Distributor 3 valve 12  0
94  Valve failure detection distributor 1   0
95  Malfunction valve detection dist 2  0
96  Malfunction valve detection dist 3  0
97  LED_On  4096
98  LED_Slow    0
99  LED_Fast    0
100 Empty battery ( 0=OK )  0
101 V1_valve    239
102 V2_valve    23
103 V3_valve    0
104 Outdoor temp (°C)   16
105 Cycle counter (sec) 892
106 Rest vent time (sec)    0
107 Comm space A (sec)  272
108 Comm space B (sec)  195
109 Comm space C (sec)  42
110 Comm space D (sec)  224
111 Comm space E (sec)  77
112 Comm space F (sec)  0
113 Comm space G (sec)  0
114 Comm space H (sec)  0
115 Comm space I (sec)  0
116 Comm space J (sec)  0
117 Comm space K (sec)  0
118 Comm space L (sec)  0
119 Time active zone too cold (sec) 0
Hierbij ook de setting values;
code:
1
{"uuid":"7bad528a-4f01-4f7f-af2a-a95c7340eb60","itho_setlen":"86","itho_devtype":"AutoTemp","itho_fwversion":"13","itho_hwversion":"52","settingsIndex_0":{"Index":0,"Description":"Not used","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":65535},"settingsIndex_1":{"Index":1,"Description":"Hardware configuration","Current":112747,"Minimum":0,"Maximum":-1},"settingsIndex_2":{"Index":2,"Description":"Year of commissioning","Current":2026,"Minimum":2009,"Maximum":2099},"settingsIndex_3":{"Index":3,"Description":"Date of commissioning","Current":2006,"Minimum":101,"Maximum":3112},"settingsIndex_4":{"Index":4,"Description":"Max manual operation time (min)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":480},"settingsIndex_5":{"Index":5,"Description":"Frost temp (°C)","Current":2,"Minimum":-20,"Maximum":10},"settingsIndex_6":{"Index":6,"Description":"Offset for forst temp (K)","Current":2.5,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_7":{"Index":7,"Description":"Differential vorst temp electrical element (K)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_8":{"Index":8,"Description":"Outdoor sensor","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_9":{"Index":9,"Description":"Reserve (sec.)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":0},"settingsIndex_10":{"Index":10,"Description":"Switch-on delay (sec)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_11":{"Index":11,"Description":"Heatpump capacity (kW)","Current":6,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_12":{"Index":12,"Description":"Bounded ch-power (%)","Current":100,"Minimum":5,"Maximum":100},"settingsIndex_13":{"Index":13,"Description":"Period time ch mode (uur)","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":18},"settingsIndex_14":{"Index":14,"Description":"Max ch temp mft","Current":45,"Minimum":10,"Maximum":70},"settingsIndex_15":{"Index":15,"Description":"Type current measure circuit","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":3},"settingsIndex_16":{"Index":16,"Description":"Function spare input i5","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_17":{"Index":17,"Description":"Function errorrelay (d8) output","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_18":{"Index":18,"Description":"Speed expansion valve (ticks)","Current":8333,"Minimum":1000,"Maximum":10000},"settingsIndex_19":{"Index":19,"Description":"Max open expansion valve (puls)","Current":500,"Minimum":0,"Maximum":2000},"settingsIndex_20":{"Index":20,"Description":"Extra closing pulses (puls)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":40},"settingsIndex_21":{"Index":21,"Description":"Waiting time first valve adjustment (sec)","Current":60,"Minimum":30,"Maximum":300},"settingsIndex_22":{"Index":22,"Description":"Expansion valve corrention interval (sec)","Current":30,"Minimum":5,"Maximum":30},"settingsIndex_23":{"Index":23,"Description":"Min pluse expansion valve at start (puls)","Current":10,"Minimum":10,"Maximum":200},"settingsIndex_24":{"Index":24,"Description":"Min opening expansion valve (puls)","Current":70,"Minimum":10,"Maximum":2000},"settingsIndex_25":{"Index":25,"Description":"Postition expansion valve start compressor (puls)","Current":250,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_26":{"Index":26,"Description":"Position expansion valve pressure equalization (puls)","Current":500,"Minimum":10,"Maximum":2000},"settingsIndex_27":{"Index":27,"Description":"Pressure equalization time (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":180},"settingsIndex_28":{"Index":28,"Description":"Postition expansion valve 5 - 30 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_29":{"Index":29,"Description":"Postition expansion valve 5 - 50 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_30":{"Index":30,"Description":"Postition expansion valve 10 - 30 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_31":{"Index":31,"Description":"Postition expansion valve 10 - 50 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_32":{"Index":32,"Description":"Pulse openen expansion valve (pls_K)","Current":3,"Minimum":1,"Maximum":50},"settingsIndex_33":{"Index":33,"Description":"Pulse closing expansion valve (pls_K)","Current":6,"Minimum":1,"Maximum":50},"settingsIndex_34":{"Index":34,"Description":"Max. number of correction pluse (puls)","Current":200,"Minimum":50,"Maximum":250},"settingsIndex_35":{"Index":35,"Description":"Overheating (K)","Current":6,"Minimum":3,"Maximum":6},"settingsIndex_36":{"Index":36,"Description":"Min deviation for adjustment (K)","Current":0.5,"Minimum":0.5,"Maximum":1},"settingsIndex_37":{"Index":37,"Description":"Max gain","Current":1,"Minimum":0.5,"Maximum":3},"settingsIndex_38":{"Index":38,"Description":"Min gain","Current":0.2,"Minimum":0.1,"Maximum":1},"settingsIndex_39":{"Index":39,"Description":"Calculate start opening expansion valve","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_40":{"Index":40,"Description":"Adaptive overheating expansion valve active","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_41":{"Index":41,"Description":"Max setpoint overheating (K)","Current":6,"Minimum":6,"Maximum":7},"settingsIndex_42":{"Index":42,"Description":"Min setpoint overheating (K)","Current":5,"Minimum":4,"Maximum":5.5},"settingsIndex_43":{"Index":43,"Description":"Min overheating step up (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_44":{"Index":44,"Description":"Max overheating step up (K)","Current":0.4,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_45":{"Index":45,"Description":"Min overheating step adaptive down (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_46":{"Index":46,"Description":"Max overheating step adaptive down (K)","Current":0.4,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_47":{"Index":47,"Description":"Increase adaptive overheating limit (K)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_48":{"Index":48,"Description":"Decrease adaptive overheating limit (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_49":{"Index":49,"Description":"Delay after adaptive overheating adjustment (Sec)","Current":90,"Minimum":0,"Maximum":300},"settingsIndex_50":{"Index":50,"Description":"Corretion measured evaporation temperature (K)","Current":-0.5,"Minimum":-3,"Maximum":1},"settingsIndex_51":{"Index":51,"Description":"Undercooling corretion 20 °c (K)","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_52":{"Index":52,"Description":"Undercooling corretion 60 °c (K)","Current":4,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_53":{"Index":53,"Description":"Min evaporation temperature pumping off (°C)","Current":0,"Minimum":-5,"Maximum":5},"settingsIndex_54":{"Index":54,"Description":"Minimum evaporation temperature (°C)","Current":-6,"Minimum":-11,"Maximum":5},"settingsIndex_55":{"Index":55,"Description":"Maximum condensation temperature (°C)","Current":75,"Minimum":60,"Maximum":80},"settingsIndex_56":{"Index":56,"Description":"Maximum compressed gas temperature (°C)","Current":120,"Minimum":80,"Maximum":120},"settingsIndex_57":{"Index":57,"Description":"Maximum compressed gas temperature overheating (K)","Current":40,"Minimum":20,"Maximum":60},"settingsIndex_58":{"Index":58,"Description":"Normal compressor temp trickle heating (°C)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":50},"settingsIndex_59":{"Index":59,"Description":"Reduced compressor temp trickle heating (°C)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":50},"settingsIndex_60":{"Index":60,"Description":"Minimum time normale trickle heating (uur)","Current":24,"Minimum":0,"Maximum":48},"settingsIndex_61":{"Index":61,"Description":"Low boilertemperature reduced trickle heating (°C)","Current":25,"Minimum":5,"Maximum":60},"settingsIndex_62":{"Index":62,"Description":"Free cooling interval time (min)","Current":30,"Minimum":10,"Maximum":540},"settingsIndex_63":{"Index":63,"Description":"Return temp sercure free cooling (°C)","Current":20,"Minimum":18,"Maximum":25},"settingsIndex_64":{"Index":64,"Description":"Return temp sercure extra cooling (°C)","Current":18,"Minimum":18,"Maximum":25},"settingsIndex_65":{"Index":65,"Description":"Differential dhw comfort (K)","Current":10,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_66":{"Index":66,"Description":"Setpoint dhw comfort (°C)","Current":55,"Minimum":45,"Maximum":65},"settingsIndex_67":{"Index":67,"Description":"Differential dhw daily (K)","Current":3.5,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_68":{"Index":68,"Description":"Setpoint dhw daily_mft lt (°C)","Current":61,"Minimum":50,"Maximum":65},"settingsIndex_69":{"Index":69,"Description":"Differential dhw weekly (K)","Current":6.5,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_70":{"Index":70,"Description":"Setpoint dhw weekly (°C)","Current":61.5,"Minimum":45,"Maximum":70},"settingsIndex_71":{"Index":71,"Description":"Max time boiler (uur)","Current":4,"Minimum":1,"Maximum":24},"settingsIndex_72":{"Index":72,"Description":"Second boiler","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_73":{"Index":73,"Description":"Interval per-heating dhw (min)","Current":60,"Minimum":1,"Maximum":240},"settingsIndex_74":{"Index":74,"Description":"Differential stop pre-heating dhw (K)","Current":1,"Minimum":0.1,"Maximum":5},"settingsIndex_75":{"Index":75,"Description":"Pre-heating dhw","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_76":{"Index":76,"Description":"Free cooling dhw mode","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_77":{"Index":77,"Description":"Ch pump during boiler mode","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_78":{"Index":78,"Description":"Ch restart dhw mode","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_79":{"Index":79,"Description":"Type compressor","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_80":{"Index":80,"Description":"Max compressor current (Amp)","Current":4.5,"Minimum":3,"Maximum":8},"settingsIndex_81":{"Index":81,"Description":"Min compressor current (Amp)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_82":{"Index":82,"Description":"Start-up time (old hardware)","Current":5,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_83":{"Index":83,"Description":"Start-up time (new hardware) (sec)","Current":2,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_84":{"Index":84,"Description":"Ch-reqeust when compresoor stops (%)","Current":15,"Minimum":10,"Maximum":50},"settingsIndex_85":{"Index":85,"Description":"Ch reqeust compressor continuously running (%)","Current":80,"Minimum":5,"Maximum":100}}

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Binnenkort over naar een dynamisch contract. Wie heeft hier al een mooie automatisering voor in HA? Ik zag een bericht van @bkor van 2025, maar verder kwam ik weinig tegen in dit topic. Daar worden de 4 duurste uren vermeden wat natuurlijk al een mooie start is.

Momenteel verwarm ik zelf niet in de avond tussen 17.30-19.00, dus dat valt al redelijk tegelijk met dure uren. Hier zit geen financiële trigger achter overigens.

Daarnaast natuurlijk ook de vraag in hoeverre je comfort wilt inleveren en de WPU teveel (inefficiënte) runs wilt laten maken. Ik heb beschik alleen over een itho-wifi module, dus helaas geen sturing van thermostaten. Als dat mogelijk zou zijn, zou je daar mee kunnen spelen tijdens dure en lage uren.

Als iemand heeft met sturing op dynamische contracten en wat code heeft liggen hoor ik het graag :)

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 10:52
Vendetta_X schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:27:
Binnenkort over naar een dynamisch contract. Wie heeft hier al een mooie automatisering voor in HA? Ik zag een bericht van @bkor van 2025, maar verder kwam ik weinig tegen in dit topic. Daar worden de 4 duurste uren vermeden wat natuurlijk al een mooie start is.

Momenteel verwarm ik zelf niet in de avond tussen 17.30-19.00, dus dat valt al redelijk tegelijk met dure uren. Hier zit geen financiële trigger achter overigens.

Daarnaast natuurlijk ook de vraag in hoeverre je comfort wilt inleveren en de WPU teveel (inefficiënte) runs wilt laten maken. Ik heb beschik alleen over een itho-wifi module, dus helaas geen sturing van thermostaten. Als dat mogelijk zou zijn, zou je daar mee kunnen spelen tijdens dure en lage uren.

Als iemand heeft met sturing op dynamische contracten en wat code heeft liggen hoor ik het graag :)
Ik stuur mijn boiler aan t.o.v. tibber energieprijs
Dus elke dag om 0:00 haal ik de tibber prijzen op voor die dag, en kijk naar de laagste prijs. Dit is nog erg simpel... en zou misschien wat verbeterd kunnen worden door wat breder te kijken naar prijsen en de tijd die het duurt om de boiler cyclus uit te voeren.

Het begin tijdstip wordt dan d.m.v. opentherm naar de WPU gestuurd. De WPU blijft in ECO modus hiervoor.

Dit is mijn HA automation (persoonlijke info eruit gehaald):
alias: Warmtepomp - Boiler aansturen op basis van energieprijs (ECO)
description: ''
triggers:
  - trigger: time
    at: '00:00:00'
conditions: []
actions:
  - action: tibber.get_prices
    data: {}
    response_variable: price_list
  - action: opentherm_gw.send_transparent_command
    metadata: {}
    data:
      gateway_id: woonkamer
      transp_cmd: QI
      transp_arg: >-
        {% set prices = price_list['prices']['...'] %} {% set cheapest =
        prices | sort(attribute='price') | first %} {{
        as_datetime(cheapest.start_time).strftime('%H:%M') }}
    enabled: true
  - action: notify.mobile_app
    metadata: {}
    data:
      title: Warmtepomp Boiler
      message: >-
        {% set prices = price_list['prices']['...'] %} {% set cheapest =
        prices | sort(attribute='price') | first %}  Gepland {{
        as_datetime(cheapest.start_time).strftime('%H:%M') }}, €{{
        cheapest.price }} per kWh.
mode: single

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 06:46
Vendetta_X schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:27:
Binnenkort over naar een dynamisch contract. Wie heeft hier al een mooie automatisering voor in HA? Ik zag een bericht van @bkor van 2025, maar verder kwam ik weinig tegen in dit topic. Daar worden de 4 duurste uren vermeden wat natuurlijk al een mooie start is.

Momenteel verwarm ik zelf niet in de avond tussen 17.30-19.00, dus dat valt al redelijk tegelijk met dure uren. Hier zit geen financiële trigger achter overigens.

Daarnaast natuurlijk ook de vraag in hoeverre je comfort wilt inleveren en de WPU teveel (inefficiënte) runs wilt laten maken. Ik heb beschik alleen over een itho-wifi module, dus helaas geen sturing van thermostaten. Als dat mogelijk zou zijn, zou je daar mee kunnen spelen tijdens dure en lage uren.

Als iemand heeft met sturing op dynamische contracten en wat code heeft liggen hoor ik het graag :)
Afgelopen winter heb ik een automation gemaakt dat de volledige besturing van de warmtepomp overneemt en de warmtevraag (heat demand) zelfstandig regelt. Voor mijn woning lijkt dit heel goed te werken. Ik heb echter een uitzonderlijk stabiele warmtevraag, waardoor een complexe regelalgoritme niet nodig is. Ik kan me goed voorstellen dat deze aanpak voor woningen met een minder stabiel verbruiksprofiel minder goed werkt.


Bij de duurste uren overrule ik de warmtevraag (heat demand) naar 0.

Het gaat om integrerend regeleling op basis van graadminuten, dus heel simpel eigelijk.

[ Voor 4% gewijzigd door wouter.N op 21-09-2026 14:19 ]


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
Ik zou willen vermijden dat op zonnige dagen zoals vandaag in het tussenseizoen de koeling onnodig aangaat overdag (en de verwarming 's ochtends). Ik heb een WPU-3i met Autotemp en een add-on voor beide. Ik heb dit forum even doorzocht op mogelijkheden om koelen te blokkeren. Ik denk dat dit de mogelijkheden zijn, samengevat:

1) koelen en verwarmen blokkeren via manual control

2) buitentemperatuur beïnvloeden

3) setpoint van de kamer mee laten bewegen met de werkelijke waarde, zodat het verschil tussen beiden niet groter wordt dan 1 graad.

4) verhogen van de 'delta' waarmee de werkelijke temperatuur boven het setpoint moet stijgen vooraleer de koeling actief wordt.

Mijn voorkeur gaat uit naar optie 4 (delta). Zowel in de WPU als Autotemp add-on vind ik de setting "Offset cooling (K)" (indices 147 en 44 respectievelijk). Deze stonden op 1 en heb ik verhoogd naar 3. Maar toch zie ik dat cooling nog steeds start als de temperatuur 1 graad boven setpoint komt. Is dit de goeie setting?

Optie 2 (buitentemperatuur zetten) zie ik als eerste backup als ik optie 4 niet werkend krijg. Deze moet dan beneden de Autotemp index 59 - "Minimum outdoor temperature enable cooling (°C)" gezet worden. Maar deze optie liever niet, want ik kijk af en toe op de thermostaat om te zien wat de buitentemperatuur is en dan zie ik een 'verkeerde' waarde.

Optie 3 wil ik vermijden omdat dat alweer wat complexer is. Misschien een domme vraag, maar hoe zet je het temperatuursetpoint in bij de add-on? Deze method lijkt me ook het nadeel te hebben dat de temperatuur op een hoge waarde kan blijven 'hangen' mocht mijn RaspberryPi bijv. de geest geven.

Optie 1 wil ik houden als laatste backup omdat ik dan continu de A16 error op de thermostaat zie...

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
@ijlzoeker Mijn WPU5G kan ik in stand-by mode (niet koelen en verwarmen) zetten op de spider. Dat gebruik ik in tussenseizoen.

Ik weet niet of dit ook een werkt op een 3G met MFY thermostaat.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
@vliegnerd Mijn MFT heeft een setting 'uit'. Gebruikershandleiding zegt: "De temperatuur wordt automatisch bewaakt. De temperatuur wordt niet lager dan 18°C en niet hoger dan 25°C. Tapwater wordt niet verwarmd".

Ik heb deze modus vroeger een paar keer geprobeerd (in de zomer en tussenseizoen) toen ik op vakantie vertrok, maar bijna onmiddellijk na inschakelen begon de unit te koelen. Ik heb die nadien niet meer gebruikt (ook omdat er geen tapwater wordt gemaakt). Maar misschien is het nu het moment om de mode nog eens te testen/reviewen.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
ijlzoeker schreef op maandag 21 september 2026 @ 22:35:
@vliegnerd Mijn MFT heeft een setting 'uit'. Gebruikershandleiding zegt: "De temperatuur wordt automatisch bewaakt. De temperatuur wordt niet lager dan 18°C en niet hoger dan 25°C. Tapwater wordt niet verwarmd".

Ik heb deze modus vroeger een paar keer geprobeerd (in de zomer en tussenseizoen) toen ik op vakantie vertrok, maar bijna onmiddellijk na inschakelen begon de unit te koelen. Ik heb die nadien niet meer gebruikt (ook omdat er geen tapwater wordt gemaakt). Maar misschien is het nu het moment om de mode nog eens te testen/reviewen.
Volgens mij kun je die temperatuur grenzen voor koelen tijdens “uit” (stand-by) ook instellen.

Inderdaad om “meteen koelen” te voorkomen. Als het echt warm wordt dan is koelen weer prima

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
Als ik het aan Claude vraag stelt hij inderdaad settings "Cooling setpoint off (°C)" en ""Cooling setpoint during Standby (°C)" voor. Deze vond hij in de source code van de add-on (ithowifi/software/NRG_itho_wifi/main/ithodevice/devices/autotemp.h).

Maar in de lijst van settings van mijn Autotemp add-on vind ik deze parameters niet terug (ik zie 69 settings terwijl de .h file er 183 heeft). Mogelijks omdat ik een oude (2014) Autotemp heb. In de add-on interface zie ik:

Itho device type: AutoTemp
Itho hw version: 26
Itho fw version: 6
Manufacturer: 0

  • wortelsoft
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 10:53
ijlzoeker schreef op maandag 21 september 2026 @ 22:35:
@vliegnerd Mijn MFT heeft een setting 'uit'. Gebruikershandleiding zegt: "De temperatuur wordt automatisch bewaakt. De temperatuur wordt niet lager dan 18°C en niet hoger dan 25°C. Tapwater wordt niet verwarmd".

Ik heb deze modus vroeger een paar keer geprobeerd (in de zomer en tussenseizoen) toen ik op vakantie vertrok, maar bijna onmiddellijk na inschakelen begon de unit te koelen. Ik heb die nadien niet meer gebruikt (ook omdat er geen tapwater wordt gemaakt). Maar misschien is het nu het moment om de mode nog eens te testen/reviewen.
Die 18 graden heb ik omlaag gezet naar 14 (wel een WPU 5G), zodat ik in de winter ook het raam open kan houden in de slaapkamer. Zoals @vliegnerd zegt in standby zetten nu helpt tegen dat onhandige gedrag.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
ijlzoeker schreef op maandag 21 september 2026 @ 23:07:
Als ik het aan Claude vraag stelt hij inderdaad settings "Cooling setpoint off (°C)" en ""Cooling setpoint during Standby (°C)" voor. Deze vond hij in de source code van de add-on (ithowifi/software/NRG_itho_wifi/main/ithodevice/devices/autotemp.h).

Maar in de lijst van settings van mijn Autotemp add-on vind ik deze parameters niet terug (ik zie 69 settings terwijl de .h file er 183 heeft). Mogelijks omdat ik een oude (2014) Autotemp heb. In de add-on interface zie ik:

Itho device type: AutoTemp
Itho hw version: 26
Itho fw version: 6
Manufacturer: 0
Blijkbaar kun je dit niet instellen op de oude versie van de hardware. Jammer. Dan werkt standby/off niet goed genoeg.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
Ik had niet goed gekeken. De setting "Cooling setpoint during Standby (°C)" is toch aanwezig. Na verhoging van 21 naar 24°C kon ik de warmtepomp inderdaad op "off" zetten zonder dat deze onmiddellijk begon te koelen. En het triggeren van de boiler heatup (via manual control, wat ik nu doe als er genoeg grid injectie is) lukt ook in deze mode. Dus prima!

  • Andreika1987
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 10-10 07:50
Geachte heer/mevrouw,

Ik neem contact met u op vanuit Tallinn, Estland, omdat ik hulp nodig heb met een Itho Daalderop WPU 5G warmtepomp.

De installatie is nieuw en nog niet officieel in bedrijf gesteld. Bij de eerste opstart blijft de warmtepomp geblokkeerd en kan de inbedrijfstelling niet volledig worden afgerond.

Ik heb al contact opgenomen met verschillende bedrijven in Nederland, maar helaas willen zij geen ondersteuning bieden buiten Nederland.

Daarom ben ik op zoek naar iemand die ervaring heeft met de Itho Daalderop WPU 5G en eventueel beschikt over de Itho Service Tool of installateursrechten.

Mijn doel is om de eerste inbedrijfstelling correct uit te voeren en de blokkering van de warmtepomp op te heffen.

Indien mogelijk zou ik graag hulp op afstand ontvangen. Ik kan ter plaatse een laptop aansluiten op de warmtepomp en indien nodig foto’s, foutmeldingen en andere technische informatie doorsturen.

Mocht ondersteuning op afstand niet mogelijk zijn, dan hoor ik ook graag of het mogelijk is om de inbedrijfstelling zelf uit te voeren.

Kunt u mij in dat geval aangeven welke apparatuur, kabels, interfaces, software of andere hulpmiddelen hiervoor nodig zijn? Indien er specifieke servicehardware of een communicatie-interface voor de WPU 5G nodig is, ben ik bereid deze aan te schaffen.

Ook zou ik graag willen weten of hiervoor een installateursaccount, servicelicentie, activatiecode of andere toegang van Itho Daalderop noodzakelijk is.

Uiteraard ben ik bereid om voor professionele hulp, advies of begeleiding op afstand te betalen.

Kunt u mij laten weten of u hiermee zou kunnen helpen, of misschien iemand kent die ervaring heeft met de WPU 5G en ondersteuning op afstand kan bieden?

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en hulp.

Met vriendelijke groet

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
Andreika1987 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:00:
Geachte heer/mevrouw,

Ik neem contact met u op vanuit Tallinn, Estland, omdat ik hulp nodig heb met een Itho Daalderop WPU 5G warmtepomp.

De installatie is nieuw en nog niet officieel in bedrijf gesteld. Bij de eerste opstart blijft de warmtepomp geblokkeerd en kan de inbedrijfstelling niet volledig worden afgerond.

Ik heb al contact opgenomen met verschillende bedrijven in Nederland, maar helaas willen zij geen ondersteuning bieden buiten Nederland.

Daarom ben ik op zoek naar iemand die ervaring heeft met de Itho Daalderop WPU 5G en eventueel beschikt over de Itho Service Tool of installateursrechten.

Mijn doel is om de eerste inbedrijfstelling correct uit te voeren en de blokkering van de warmtepomp op te heffen.
Je kunt de servicetool downloaden en op een laptop gebruiken:https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/professional/servicetool?utm_source=gemini

Daarvoor is wel de officiële hardware nodig: https://www.wasco.nl/artikel/8580923 (327 euro op dit moment, excl BTW)

Je kunt ongeveer hetzelfde bereiken met de ithowifi module: https://www.nrgwatch.nl/products/itho-non-cve-wifi-module

Deze module gebruikt dezelfde interface die de Itho servicetool gebruikt om data uit te lezen en instellingen te kunnen wijzigen. Met webinterface en integratie met Home Assistant en Homey enz. Zie voor meer informatie de startpost van dit topic.

Als je een ithowifi module hebt en hier vragen plaatst, kunnen we je wellicht verder helpen.

Ondertussen: Wat staat er precies op je spider? (Foto?)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • Andreika1987
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 10-10 07:50
vliegnerd schreef op woensdag 23 september 2026 @ 12:13:
[...]

Je kunt de servicetool downloaden en op een laptop gebruiken:https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/professional/servicetool?utm_source=gemini

Daarvoor is wel de officiële hardware nodig: https://www.wasco.nl/artikel/8580923 (327 euro op dit moment, excl BTW)

Je kunt ongeveer hetzelfde bereiken met de ithowifi module: https://www.nrgwatch.nl/products/itho-non-cve-wifi-module

Deze module gebruikt dezelfde interface die de Itho servicetool gebruikt om data uit te lezen en instellingen te kunnen wijzigen. Met webinterface en integratie met Home Assistant en Homey enz. Zie voor meer informatie de startpost van dit topic.

Als je een ithowifi module hebt en hier vragen plaatst, kunnen we je wellicht verder helpen.

Ondertussen: Wat staat er precies op je spider? (Foto?)
Ik heb de wifi-module besteld. Zodra ik hem binnen heb, zal ik foto’s toevoegen. Hartelijk dank!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 06:46
Andreika1987 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:00:
Geachte heer/mevrouw,

Ik neem contact met u op vanuit Tallinn, Estland, omdat ik hulp nodig heb met een Itho Daalderop WPU 5G warmtepomp.

De installatie is nieuw en nog niet officieel in bedrijf gesteld. Bij de eerste opstart blijft de warmtepomp geblokkeerd en kan de inbedrijfstelling niet volledig worden afgerond.

Ik heb al contact opgenomen met verschillende bedrijven in Nederland, maar helaas willen zij geen ondersteuning bieden buiten Nederland.

Daarom ben ik op zoek naar iemand die ervaring heeft met de Itho Daalderop WPU 5G en eventueel beschikt over de Itho Service Tool of installateursrechten.

Mijn doel is om de eerste inbedrijfstelling correct uit te voeren en de blokkering van de warmtepomp op te heffen.

Indien mogelijk zou ik graag hulp op afstand ontvangen. Ik kan ter plaatse een laptop aansluiten op de warmtepomp en indien nodig foto’s, foutmeldingen en andere technische informatie doorsturen.

Mocht ondersteuning op afstand niet mogelijk zijn, dan hoor ik ook graag of het mogelijk is om de inbedrijfstelling zelf uit te voeren.

Kunt u mij in dat geval aangeven welke apparatuur, kabels, interfaces, software of andere hulpmiddelen hiervoor nodig zijn? Indien er specifieke servicehardware of een communicatie-interface voor de WPU 5G nodig is, ben ik bereid deze aan te schaffen.

Ook zou ik graag willen weten of hiervoor een installateursaccount, servicelicentie, activatiecode of andere toegang van Itho Daalderop noodzakelijk is.

Uiteraard ben ik bereid om voor professionele hulp, advies of begeleiding op afstand te betalen.

Kunt u mij laten weten of u hiermee zou kunnen helpen, of misschien iemand kent die ervaring heeft met de WPU 5G en ondersteuning op afstand kan bieden?

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en hulp.

Met vriendelijke groet
Elke Itho warmtepomp komt geblokkeerd aan, dit is even een kwestie van even vinkje weghalen via de service tool. Dit kan niet via de Wifi-module.

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Nu online
wouter.N schreef op donderdag 24 september 2026 @ 20:21:
[...]

Elke Itho warmtepomp komt geblokkeerd aan, dit is even een kwestie van even vinkje weghalen via de service tool. Dit kan niet via de Wifi-module.
Heb je enig idee of het niet kan omdat het een andere setting betreft dan in de settings lijst staat of kan het niet omdat het misschien een combinatie van settings is?
Als het met de service tool wel kan dan moet het een i2c commando zijn, dan kan het in theorie ook via de add-on, wellicht is alleen het commando nog niet beschikbaar.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 06:46
arjenhiemstra schreef op donderdag 24 september 2026 @ 21:10:
[...]


Heb je enig idee of het niet kan omdat het een andere setting betreft dan in de settings lijst staat of kan het niet omdat het misschien een combinatie van settings is?
Als het met de service tool wel kan dan moet het een i2c commando zijn, dan kan het in theorie ook via de add-on, wellicht is alleen het commando nog niet beschikbaar.
Als ik het mij goed herinner, maar het is alweer een tijd geleden, staat bij de foutmelding ‘0’ (geen fout) het report “Storing met foutrelais” (type 2) aan. Ik zal nog even zoeken of ik hier ergens een foto van heb. Ik heb helaas zelf geen servicetool meer, de installateur had deze weer nodig.

Maar het kan sowieso met i2c worden uitgezet. zie ook mijn post; wouter.N in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"

Het zit nu alleen nog niet in de interface.

Update 1: weet zeker dat het foutmelding ‘0’, er komt dan ook een knop in beeld om alle blokkades uit te zetten;
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
if (_paswnivo > 0)

{

    if (selectedItem.SubItems[4] == 0)      // Report type van de geselecteerde fout

        errorSettings_btnReleaseBlock.Visible = true;

    else

        errorSettings_btnReleaseBlock.Visible = false;

}
update 2:

Fout 0 lijkt voor elk type
code:
1
43 0 5 0 0 255
te zijn, dit maakt het iets makkelijker om veilig een I2C commando te geven.

Denk dat dit hem is, maar geen garanties;
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00  00 00   2B   00 00   00 05   00   00   00
│   └─┬─┘   │    └─┬─┘   └─┬─┘   │    │    │
│     │     │      │       │     │    │    └──── flags = 0 (niets geblokkeerd)
│     │     │      │       │     │    └───────── type = 0 (geen melding)
│     │     │      │       │     └────────────── retry-aantal = 0
│     │     │      │       └──────────────────── retry-tijd = 5
│     │     │      └──────────────────────────── fout-tijd = 0
│     │     └─────────────────────────────────── prioriteit = 43 (0x2B)
│     └───────────────────────────────────────── offset = 0 (0x0000) geen fout
└─────────────────────────────────────────────── bank 0

Het complete I²C-bericht:

82 80 C0 30 06 0B 00 00 00 2B 00 00 00 05 00 00 00 CD
│  │  └─┬─┘ │  │  └──────── 11 databytes ────────┘ └─ checksum
│  │    │   │  └─ Data_length = 11
│  │    │   └──── MsgType = 6 (change2source)
│  │    └──────── MsgClass 0x4030, met bit 0x8000 gezet → C0 30
│  └───────────── Source = 0x80 (de tool)
└──────────────── Destination = 0x82 (de WPU)

Checksum: som van byte 0 t/m 16 = 0x233, mod 256 = 0x33, two's complement → 0xCD.

[ Voor 58% gewijzigd door wouter.N op 24-09-2026 21:50 ]


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Nu online
wouter.N schreef op donderdag 24 september 2026 @ 21:24:
[...]

Als ik het mij goed herinner, maar het is alweer een tijd geleden, staat bij de foutmelding ‘0’ (geen fout) het report “Storing met foutrelais” (type 2) aan. Ik zal nog even zoeken of ik hier ergens een foto van heb. Ik heb helaas zelf geen servicetool meer, de installateur had deze weer nodig.

Maar het kan sowieso met i2c worden uitgezet. zie ook mijn post; wouter.N in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"

Het zit nu alleen nog niet in de interface.

Update 1: weet zeker dat het foutmelding ‘0’, er komt dan ook een knop in beeld om alle blokkades uit te zetten;
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
if (_paswnivo > 0)

{

    if (selectedItem.SubItems[4] == 0)      // Report type van de geselecteerde fout

        errorSettings_btnReleaseBlock.Visible = true;

    else

        errorSettings_btnReleaseBlock.Visible = false;

}
update 2:

Fout 0 lijkt voor elk type
code:
1
43 0 5 0 0 255
te zijn, dit maakt het iets makkelijker om veilig een I2C commando te geven.

Denk dat dit hem is, maar geen garanties;
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
00  00 00   2B   00 00   00 05   00   00   00
│   └─┬─┘   │    └─┬─┘   └─┬─┘   │    │    │
│     │     │      │       │     │    │    └──── flags = 0 (niets geblokkeerd)
│     │     │      │       │     │    └───────── type = 0 (geen melding)
│     │     │      │       │     └────────────── retry-aantal = 0
│     │     │      │       └──────────────────── retry-tijd = 5
│     │     │      └──────────────────────────── fout-tijd = 0
│     │     └─────────────────────────────────── prioriteit = 43 (0x2B)
│     └───────────────────────────────────────── offset = 0 (0x0000) geen fout
└─────────────────────────────────────────────── bank 0

Het complete I²C-bericht:

82 80 C0 30 06 0B 00 00 00 2B 00 00 00 05 00 00 00 CD
│  │  └─┬─┘ │  │  └──────── 11 databytes ────────┘ └─ checksum
│  │    │   │  └─ Data_length = 11
│  │    │   └──── MsgType = 6 (change2source)
│  │    └──────── MsgClass 0x4030, met bit 0x8000 gezet → C0 30
│  └───────────── Source = 0x80 (de tool)
└──────────────── Destination = 0x82 (de WPU)

Checksum: som van byte 0 t/m 16 = 0x233, mod 256 = 0x33, two's complement → 0xCD.
thanks, ik had je eerder bericht niet gezien sorry.

C0 30 zit nu al in de firmware ivm outside_temp. Als met een andere payload de blokkade weg te halen is zou dat vrij eenvoudig zijn.
Ik heb overigens nog een service tool liggen. Mocht je (of iemand anders) dit kunnen testen dan wil ik die wel opsturen.

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09-10 11:20
Ik heb hulp nodig met het vullen van de bron, zie de foto hieronder.


Mijn eerste gedachte was om het rood gemarkeerde dopje eraf te draaien, daar de slang op aan te sluiten en vervolgens de oranje hendel eronder open te zetten. Alleen lijkt het groen gemarkeerde onderdeel een beetje in de weg te zitten. Ik vraag me daarom af of ik op deze manier de slang wel goed aangesloten krijg.


Een andere optie lijkt me om het blauw gemarkeerde plastic dopje los te draaien, daar de slang op aan te sluiten en vervolgens de oranje hendel links open te draaien. Hier twijfel ik alleen over, omdat die oranje hendel links op de hoofdbuis lijkt te zitten die vanaf de bodem naar de WP loopt. Daarmee zou je dan de toevoer naar de WP open- of dichtzet? Die lijkt ook nu open te staan omdat het parallel is aan de buis zelf?

Welke van deze twee opties is de juiste manier om de bron te vullen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5OvAfaRx0oX5dg5HdWjzmaMeM_k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S6ekesqRWZZsQZmbEpnxQ7lS.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Midan op 26-09-2026 13:12 ]


  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 10:52
Midan schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 13:11:
Ik heb hulp nodig met het vullen van de bron, zie de foto hieronder.


Mijn eerste gedachte was om het rood gemarkeerde dopje eraf te draaien, daar de slang op aan te sluiten en vervolgens de oranje hendel eronder open te zetten. Alleen lijkt het groen gemarkeerde onderdeel een beetje in de weg te zitten. Ik vraag me daarom af of ik op deze manier de slang wel goed aangesloten krijg.


Een andere optie lijkt me om het blauw gemarkeerde plastic dopje los te draaien, daar de slang op aan te sluiten en vervolgens de oranje hendel links open te draaien. Hier twijfel ik alleen over, omdat die oranje hendel links op de hoofdbuis lijkt te zitten die vanaf de bodem naar de WP loopt. Daarmee zou je dan de toevoer naar de WP open- of dichtzet? Die lijkt ook nu open te staan omdat het parallel is aan de buis zelf?

Welke van deze twee opties is de juiste manier om de bron te vullen?

[Afbeelding]
Jouw optie 1 lijkt mij logisch, zie eigenlijk geen andere manier hoe het zou moeten. Krijg je de slang er niet op dan?

  • Celica_T20
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 10-10 10:28
Volgens mij slang op de blauwe aansluiting en dan het groene kraantje open draaien.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 12-10 13:02
Celica_T20 schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 17:39:
Volgens mij slang op de blauwe aansluiting en dan het groene kraantje open draaien.
Zo is het bij mij ook @Midan

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09-10 11:20
Is dat groene een kraantje die je open kan draaien 🫤


Ik heb het nu gedaan door aan rood aan te sluiten en dan de hendel onder opendraaien. Met wat friemelen is dat gelukt, maar op blauw aansluiten en groen opendraaien was wel makkelijker geweest. Voor de volgende keer dan maar.


Waarom hebben ze 2 manieren, is dat als ontlucht of gespoeld moet worden?

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
wouter.N schreef op maandag 21 september 2026 @ 14:14:
[...]

Afgelopen winter heb ik een automation gemaakt dat de volledige besturing van de warmtepomp overneemt en de warmtevraag (heat demand) zelfstandig regelt. Voor mijn woning lijkt dit heel goed te werken. Ik heb echter een uitzonderlijk stabiele warmtevraag, waardoor een complexe regelalgoritme niet nodig is. Ik kan me goed voorstellen dat deze aanpak voor woningen met een minder stabiel verbruiksprofiel minder goed werkt.


Bij de duurste uren overrule ik de warmtevraag (heat demand) naar 0.

Het gaat om integrerend regeleling op basis van graadminuten, dus heel simpel eigelijk.
Dag Wouter, ik heb ook een zeer stabiele warmtevraag (passiefhuis) en ik ben geïnteresseerd in jouw sturing op basis van graadminuten. Zou je je implementatie en eventueel wat verduidelijking rond je regeling willen delen (in het topic of via direct message)?

Ik heb recent de add-on modules voor WPU en Autotemp ontvangen en ik ben begonnen met het uitzoeken hoe ik meer zelfconsumptie en een lagere energiefactuur kan realiseren. Voorlopig heb ik enkel een sturing (in NodeRed, op een oude RaspberryPi 3) die via manual control warm water maakt als er genoeg grid injectie (overschot van zonnepanelen) is, een eenvoudige reactieve controller dus. Ik zou deze graag uitbreiden naar het sturen van de vloerverwarming, maar dat is een complexer topic, en ik vermoed dat deze niet zo goed zal werken als een puur reactieve (reageren bij genoeg grid injectie) sturing.

Ik denk dat zo'n sturing beter werkt met een dynamisch energiecontract, waarbij prijzen 24u op voorhand bekend zijn. Vandaar de interesse in jouw methode.

Los daarvan deze algemene vraag voor het forum: is een dynamisch energiecontract met een slimme sturing van de warmtepomp (en zonder batterij) voordeliger dan een vast contract? (Mijn situatie: ik woon alleen, totaal energieverbruik 2200 kWh/jaar, waarvan 1200 kWh/jaar door de Itho WPU-3 voor verwarming/warm water). Zijn er tools om dit te kunnen simuleren?

Met vriendelijke groeten,

Kristof

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Mooi dat er meer geïnteresseerd zijn in sturing op dynamische prijzen. Ik ben ook voorzichtig begonnen. Meeste kWh's vraag komen van tapwater bereiding, dus daar eerst op gefocust. Uiteraard is een timer op 13.00 al redelijk perfect, maar ik moest ergens beginnen. Nadeel van de timer is ook dat de klok van de Spider naar verloop van tijd out-of-sync loopt.

Doel: zo min mogelijk sturing met manual control om overige sturing niet te beïnvloeden. Ik heb gebruik gemaakt van de 'Tariff Low' optie. Tijdens de 2 goedkoopste uren stuur ik 'Tariff Low' naar de WPU. Probleem waar ik mee te maken had was de timer die niet uitgezet kan worden. Timer wil je na je 'Tariff Low'. Timer staat nu op 15.00

Stel ik zet de timer op 22.00 krijg ik dan een tweede run op ECO stand gegeven dat er voldoende warm water is gebruikt?

Verwarmen automatiseren:

Ik blokkeerde verwarmen altijd al tussen 17.30-19.30. Ik zou bijv. de duurste 8 uur kunnen zoeken en dan met 'manual control' kunnen blokkeren. Enige nadeel is dat ik geen idee heb of temperatuur binnen comfortabel genoeg blijft. Verder zal er veel verwarmt worden tijdens de nacht denk ik. Alles overnemen zoals @wouter.N is natuurlijk het mooiste, al zou ik dan ook graag langer verwarmen dan nodig bijv. setpoint+0.3 i.v.m. langere runs. Dit kan volgens mij niet zonder extra apparatuur naast de add-on.

@ijlzoeker ja je bent goedkoper omdat je onder de gemiddelde prijs uitkomt bij slim sturen. Echter vang je natuurlijk met een vaste prijs risico af, gaan de prijzen omhoog (komende winter is die kans vrij groot) dan staat je vaste prijs natuurlijk vast en kunnen alle dynamische uren een stuk duurder zijn.

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
@Vendetta_X Misschien is dit nuttige info voor jou. Op mijn MFT thermostaat stel ik de tank mode in op 'eco' met low-tariff time 19u-20u. De solar-based tank heatup trigger ik met de raspberryPi via manual control, door index 36 op value 2 (comfort) te zetten. Mijn setpoint en delta zijn 60 en 5 voor comfort, 45 en 7 voor eco. Dus als er zon is en de tanktemperatuur is lager dan 55°C, dan gaat de tank in comfort modus opwarmen naar 60°C. Is er meerdere dagen geen zon en zakt de tanktemperatuur tot beneden 38 graden, dan is er de backup van de eco opwarming om 19u tot 45 graden (niet meer dan nodig om te kunnen douchen, want de volgende dag is er misschien weer zon om tot 60 graden te gaan). In het ideale geval kan ik de tank steeds opwarmen met zonnestroom voor deze gezakt is naar 38 graden, en gaat de eco mode nooit actief moeten worden (dat is de laatste weken toch al het geval geweest).

Overigens, ik heb manual control time op 10 minuten staan. Tijdens de comfort mode opwarming checkt mijn sturing de digitale meter info. Als er grid afname is gedurende 5 minuten stop ik de comfort mode. In het andere geval stuur ik om de 9 minuten een nieuw 'DHW comfort' commando (dus net voor de manual control time afloopt). Dit heeft het bijkomend voordeel dat, mocht mijn raspberryPi uitvallen, de Itho niet in manual control blijft staan en dat er een minimum aan warm water gegarandeer wordt door de backup eco mode om 19u.

Mocht het wisselend bewolkt zijn en de comfort heatup geraakt niet aan 60 graden, dan laat ik één extra poging toe later op de middag (dus een maximum van 2 compressor starts per dag voor DHW).

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 06:46
Het verwarmen blokkeren is een mooie oplossing, maar bij mij loopt de heat demand daarna behoorlijk op (wat natuurlijk ook logisch is), waardoor de warmtepomp een paar lange runs gaat maken. Mijn bron is aan de kleine kant, dus dan trek ik de brontemperatuur flink omlaag. Daarom werkt deze oplossing bij mij niet zo goed.

  • tweaker00001
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:46
Goedemorgen,

Sinds afgelopen april wonen wij in onze nieuwbouwwoning met een Itho WPU5G warmtepomp inclusief koeling. Bij ons in de woning is het constant te warm. We hebben al meerdere keren onze installatie laten controleren. De eerste keer waren de spiderthermostaten tijdens de bouw omgewisseld. Toen wij beneden wilde verwarmen, werd onze slaapkamer opgewarmd. Dit was toen gecorrigeerd.

Vervolgens gingen de spider thermostaten niet meer in koelstand. Het sneeuwvlokje kwam niet meer tevoorschijn. Weer iemand laten komen en deze gaf inderdaad aan dat de warmtepomp geen connectie meer had met de units van de vloerverwarking/koeling. Hij heeft zelfs contact op moeten nemen met Itho zelf, want hij kon het zelf niet direct inzien.

Na zijn aanpassingen werd het koelsymbool weer zichtbaar, maar wij hebben eigenlijk nooit het gevoel gehad dat hij goed aan het koelen was. Afgelopen week hebben we een buurtbarbecue gehad en daar hoorde wij van iemand met een soortgelijk huis, zonder zonwering, dat hij het continue rond de 20 a 21 graden kan houden in huis. Bij ons liep de temperatuur op naar 27 graden! Nu het kouder wordt blijven we ook steeds ronde de 22 graden (of hoger hangen).

Dit was voor mij de druppel om de add-on te bestellen. Deze heb ik gisteren binnen gehad en zojuist aangesloten. Volgens mij zie ik al het probleem, maar ik zou graag aan jullie willen vragen of mijn aanname klopt.

In de lijst met parameters zie ik een paar vreemde zaken:
  • De buitentemperatuur staat ingesteld op -29,99 graden. Volgens mij gaat hij dan nooit echt koelen, ook al toont hij het symbool
  • De bron lijkt mij veel te warm te zijn. Zie parameter 7 en 8
  • En dat resulteert volgens mij ook een te hoge temperatuur in de vloerverwarming (zie parameter 9 en 10).
Hieronder de complete lijst. Zouden jullie deze kunnen langslopen en denken jullie dat hier iets aan te doen? Ik denk dat je de bron niet zomaar qua temperatuur kan aanpassen. Alvast bedankt!
IndexLabelValue
Outside temp (°C)-29.99
1Boiler temp down (°C)20.95
2Boiler temp up (°C)35.66
3Evaporator temp (°C)24.02
4Suction gas temp (°C)26.78
5Compressed gas temp (°C)27.22
6Liquid temp (°C)26.35
7Temp to source (°C)24.52
8Temp from source (°C)25.56
9CV supply temp (°C)25.83
10CV return temp (°C)26.17
11CV pressure (Bar)2
12Compressor current (A)
13Current e-element (A)
14Pressure switch
15Tariff
16Condensation protection
17Spare input
18Correction measurement delta source temperature (K)-0.39
19Flow sensor (lt_hr)
20Phase detection
21Cv pump (%)
22Well pump (%)
23Boiler pump (%)
24Free cooling valve (%)50
25CV_DHW or cooling temp valve (%)50
26Compressor
27Element
28Trickle heating
29Error1
30Free cooling
31Expansion valve (pls)
32Room temp (°C)22.11
33Requested room temp (°C)20
34Heat demand thermost. (%)
35Status1
36Sub_status255
37Blockage
38Calculated evaporation temp CV (°C)23.52
39Calculated CV condensation temp (°C)27.82
40Waiting time permanently released element (sec)
41Source flow glycol compensation (l_h)
42Error_found
43Error_retry
44Task active
45Manual operation
46Compr block (sec)
47Elek block (sec)
48Cv for _ naddraai (sec)
49Source for _ nadraai (sec)
50Boiler for _ nadraai (sec)
51Delay electr (sec)
52Min running time compr (sec)
53Drain time (sec)
54EV pressure offset (sec)
55EV adjust (sec)
56Free cooling interval (sec)
57Manual control (sec)
58Low pressure timer (sec)
59Compressor start (sec)
60Compr power on delay (sec)
61Delay cv start (sec)
62Delay cv stop (sec)
63Adaptive timer (sec)
64Adaptive overheat (K)5
65adaptive fifo index
66Fault highest priority
67UTC time1790924175
68Max CV return temp (°C)45
69Source pump speed free cooling mode
70Compressor in Cv mode
71Compressor in boiler mode
72Element in CV mode
73Element in boiler mode
74CV mode blocked
75Boiler mode blocked
76Free cooling mode blocked
77Bleeding mode blocked
78Electr element blocked
79Electr element DHW blocked
80Compressor blocked
81Off mode active1
82CV mode active
83Boiler mode active
84Free cooling mode active
85CV pump prime
86Well pump prime
87Element released
88Additional cooling release
89CV enabled
90Free cooling enabled
91Tariff low from thermostat
92Venting from thermostat
93ECO selected on thermostat1
94Comfort selected on thermostat
95Boiler blocked from thermostat
96Boiler boost from thermostat
97Heat demand total (%)
98E-consumption during stand-by (kWh)3
99E-consumption during heating (kWh)472
100E-consumption during DHW (kWh)245
101E-consumption during cooling (kWh)7
102Preheat tap water
103Element blocked during retry1
104Pi error sourceflow70.7
105Current source valve position (%)
106Utc Time offset (min)120
107Free cooling block time (min)
108Cooling temp control valve setpoint (%)50
109CO valve position (%)
110HRU blowout temp (°C)-27.99
111HRU blowout flow (m3_h)150
112Regeneration active
113Latest valid source supply temp. (°C)10.51
114Source pump flow setpoint (l_h)
115Well pump speed at compr (%)
116Source pump speed at free cooling (%)
117Well pump speed at airreg (%)
118Free cooling mode255
119Time CO valve start position (sec)
120Minimum release time external cooling (sec)
121Block time-release external cooling (sec)
122External heating release time (sec)
123Blocking time trickle low after power-up (sec.)
124Blocking time trickle low after CV operation (sec)
125Block time pre-heating tap water (sec)
126UTC time valid1
127Slow start well pump (sec)
128Source return temperature too low (sec.)
129Source flow control period (sec)
130Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)
131Minimum time for preheating potable water (sec)
132Maximum time for preheating potable water (sec)
133Electrical element release (min)

  • Frunz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09-10 00:13
tweaker00001 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 08:57:
Goedemorgen,

Sinds afgelopen april wonen wij in onze nieuwbouwwoning met een Itho WPU5G warmtepomp inclusief koeling. Bij ons in de woning is het constant te warm. We hebben al meerdere keren onze installatie laten controleren. De eerste keer waren de spiderthermostaten tijdens de bouw omgewisseld. Toen wij beneden wilde verwarmen, werd onze slaapkamer opgewarmd. Dit was toen gecorrigeerd.

Vervolgens gingen de spider thermostaten niet meer in koelstand. Het sneeuwvlokje kwam niet meer tevoorschijn. Weer iemand laten komen en deze gaf inderdaad aan dat de warmtepomp geen connectie meer had met de units van de vloerverwarking/koeling. Hij heeft zelfs contact op moeten nemen met Itho zelf, want hij kon het zelf niet direct inzien.

Na zijn aanpassingen werd het koelsymbool weer zichtbaar, maar wij hebben eigenlijk nooit het gevoel gehad dat hij goed aan het koelen was. Afgelopen week hebben we een buurtbarbecue gehad en daar hoorde wij van iemand met een soortgelijk huis, zonder zonwering, dat hij het continue rond de 20 a 21 graden kan houden in huis. Bij ons liep de temperatuur op naar 27 graden! Nu het kouder wordt blijven we ook steeds ronde de 22 graden (of hoger hangen).

Dit was voor mij de druppel om de add-on te bestellen. Deze heb ik gisteren binnen gehad en zojuist aangesloten. Volgens mij zie ik al het probleem, maar ik zou graag aan jullie willen vragen of mijn aanname klopt.

In de lijst met parameters zie ik een paar vreemde zaken:
  • De buitentemperatuur staat ingesteld op -29,99 graden. Volgens mij gaat hij dan nooit echt koelen, ook al toont hij het symbool
  • De bron lijkt mij veel te warm te zijn. Zie parameter 7 en 8
  • En dat resulteert volgens mij ook een te hoge temperatuur in de vloerverwarming (zie parameter 9 en 10).
Hieronder de complete lijst. Zouden jullie deze kunnen langslopen en denken jullie dat hier iets aan te doen? Ik denk dat je de bron niet zomaar qua temperatuur kan aanpassen. Alvast bedankt!
IndexLabelValue
Outside temp (°C)-29.99
1Boiler temp down (°C)20.95
2Boiler temp up (°C)35.66
3Evaporator temp (°C)24.02
4Suction gas temp (°C)26.78
5Compressed gas temp (°C)27.22
6Liquid temp (°C)26.35
7Temp to source (°C)24.52
8Temp from source (°C)25.56
9CV supply temp (°C)25.83
10CV return temp (°C)26.17
11CV pressure (Bar)2
12Compressor current (A)
13Current e-element (A)
14Pressure switch
15Tariff
16Condensation protection
17Spare input
18Correction measurement delta source temperature (K)-0.39
19Flow sensor (lt_hr)
20Phase detection
21Cv pump (%)
22Well pump (%)
23Boiler pump (%)
24Free cooling valve (%)50
25CV_DHW or cooling temp valve (%)50
26Compressor
27Element
28Trickle heating
29Error1
30Free cooling
31Expansion valve (pls)
32Room temp (°C)22.11
33Requested room temp (°C)20
34Heat demand thermost. (%)
35Status1
36Sub_status255
37Blockage
38Calculated evaporation temp CV (°C)23.52
39Calculated CV condensation temp (°C)27.82
40Waiting time permanently released element (sec)
41Source flow glycol compensation (l_h)
42Error_found
43Error_retry
44Task active
45Manual operation
46Compr block (sec)
47Elek block (sec)
48Cv for _ naddraai (sec)
49Source for _ nadraai (sec)
50Boiler for _ nadraai (sec)
51Delay electr (sec)
52Min running time compr (sec)
53Drain time (sec)
54EV pressure offset (sec)
55EV adjust (sec)
56Free cooling interval (sec)
57Manual control (sec)
58Low pressure timer (sec)
59Compressor start (sec)
60Compr power on delay (sec)
61Delay cv start (sec)
62Delay cv stop (sec)
63Adaptive timer (sec)
64Adaptive overheat (K)5
65adaptive fifo index
66Fault highest priority
67UTC time1790924175
68Max CV return temp (°C)45
69Source pump speed free cooling mode
70Compressor in Cv mode
71Compressor in boiler mode
72Element in CV mode
73Element in boiler mode
74CV mode blocked
75Boiler mode blocked
76Free cooling mode blocked
77Bleeding mode blocked
78Electr element blocked
79Electr element DHW blocked
80Compressor blocked
81Off mode active1
82CV mode active
83Boiler mode active
84Free cooling mode active
85CV pump prime
86Well pump prime
87Element released
88Additional cooling release
89CV enabled
90Free cooling enabled
91Tariff low from thermostat
92Venting from thermostat
93ECO selected on thermostat1
94Comfort selected on thermostat
95Boiler blocked from thermostat
96Boiler boost from thermostat
97Heat demand total (%)
98E-consumption during stand-by (kWh)3
99E-consumption during heating (kWh)472
100E-consumption during DHW (kWh)245
101E-consumption during cooling (kWh)7
102Preheat tap water
103Element blocked during retry1
104Pi error sourceflow70.7
105Current source valve position (%)
106Utc Time offset (min)120
107Free cooling block time (min)
108Cooling temp control valve setpoint (%)50
109CO valve position (%)
110HRU blowout temp (°C)-27.99
111HRU blowout flow (m3_h)150
112Regeneration active
113Latest valid source supply temp. (°C)10.51
114Source pump flow setpoint (l_h)
115Well pump speed at compr (%)
116Source pump speed at free cooling (%)
117Well pump speed at airreg (%)
118Free cooling mode255
119Time CO valve start position (sec)
120Minimum release time external cooling (sec)
121Block time-release external cooling (sec)
122External heating release time (sec)
123Blocking time trickle low after power-up (sec.)
124Blocking time trickle low after CV operation (sec)
125Block time pre-heating tap water (sec)
126UTC time valid1
127Slow start well pump (sec)
128Source return temperature too low (sec.)
129Source flow control period (sec)
130Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)
131Minimum time for preheating potable water (sec)
132Maximum time for preheating potable water (sec)
133Electrical element release (min)
Buitentemperatuur geeft aan dat er geen sensor is aangesloten, dat is geen probleem.

Het systeem staat in rust, (81 Off mode active). De pompen draaien niet (21 CV pump, 22 Well pump), dit zou de oorzaak kunnen zijn dat alle temperaturen vreemd lijken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vu8cn2GVPn9eD4KPyWA4BFRvMoI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/It7YVSB7CuIMmB7IyjdTbd3B.jpg?f=user_large

Dit is hoe mijn temperaturen lopen na een boiler run (blauw, geel = bron) (rood, groen = vloerverwarming), en rond 15:00 gaat het systeem weer in koelmodus, dan stabiliseert alles weer.

Jouw systeem zou wel moeten gaan koelen, de ingestelde temperatuur is 2 graden lager dan ruimte. Het lijkt wel dat de Calculated CV condensation (39) hoog is, mogelijk dat iemand weet of dit een blokkade voor het koelen kan opleveren.

WoT: Frunzzzzz NoobMeter


  • tweaker00001
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:46
Frunz schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:30:
[...]

Buitentemperatuur geeft aan dat er geen sensor is aangesloten, dat is geen probleem.

Het systeem staat in rust, (81 Off mode active). De pompen draaien niet (21 CV pump, 22 Well pump), dit zou de oorzaak kunnen zijn dat alle temperaturen vreemd lijken.

[Afbeelding]

Dit is hoe mijn temperaturen lopen na een boiler run (blauw, geel = bron) (rood, groen = vloerverwarming), en rond 15:00 gaat het systeem weer in koelmodus, dan stabiliseert alles weer.

Jouw systeem zou wel moeten gaan koelen, de ingestelde temperatuur is 2 graden lager dan ruimte. Het lijkt wel dat de Calculated CV condensation (39) hoog is, mogelijk dat iemand weet of dit een blokkade voor het koelen kan opleveren.
Dat zou inderdaad de vreemde waardes kunnen opleveren. Ik hoop dat iemand anders nog iets kan ontdekken. Blijft lastig zo'n gesloten systeem van KlimaatGarant.

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
tweaker00001 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:33:
[...]

Dat zou inderdaad de vreemde waardes kunnen opleveren. Ik hoop dat iemand anders nog iets kan ontdekken. Blijft lastig zo'n gesloten systeem van KlimaatGarant.
Het vreemde is dat de koeling nu niet aan staat terwijl je 2 graden verschil hebt t.o.v. setpoint. Zodra de koeling aan springt nog een keer een export delen van de waarden.

  • feelthepower
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 12-10 20:44
Soms helpt een ouderwetse "uit & weer aan" het beste. Heb je dat al geprobeerd?

  • tweaker00001
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:46
Ik zal straks eens de warmtepomp helemaal opnieuw opstarten. Op dit moment zie ik namelijk niets veranderen in de waardes. Optie 21 en 22 blijven continue op "0" staan. Rond 13:00 uur moet er wel iets gaan veranderen, want dan wordt onze boiler verwarmd. Ik neem aan dat ik dan optie 23 moet zien veranderen.

  • tweaker00001
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:46
Het tapwater wordt nu opgewarmd en dan zie je inderdaad andere parameters terugkomen. De bron is, gelukkig, een stuk lager. Wel blijft het vreemd dat de koelfunctie niet geactiveerd wordt, ook al zegt de spider thermostaat van wel. Dit zijn de laatste gegevens:
IndexLabelValue
0Outside temp (°C)-29.99
1Boiler temp down (°C)25.68
2Boiler temp up (°C)34.5
3Evaporator temp (°C)6.45
4Suction gas temp (°C)12.79
5Compressed gas temp (°C)40.18
6Liquid temp (°C)30.27
7Temp to source (°C)8.88
8Temp from source (°C)11.89
9CV supply temp (°C)25.25
10CV return temp (°C)22.6
11CV pressure (Bar)2
12Compressor current (A)2.74
13Current e-element (A)0
14Pressure switch0
15Tariff0
16Condensation protection0
17Spare input0
18Correction measurement delta source temperature (K)0.88
19Flow sensor (lt_hr)1397
20Phase detection0
21Cv pump (%)0
22Well pump (%)71
23Boiler pump (%)75
24Free cooling valve (%)100
25CV_DHW or cooling temp valve (%)0
26Compressor1
27Element0
28Trickle heating0
29Error1
30Free cooling0
31Expansion valve (pls)324
32Room temp (°C)22.42
33Requested room temp (°C)20
34Heat demand thermost. (%)0
35Status3
36Sub_status7
37Blockage0
38Calculated evaporation temp CV (°C)5.95
39Calculated CV condensation temp (°C)32.04
40Waiting time permanently released element (sec)2442
41Source flow glycol compensation (l_h)0
42Error_found0
43Error_retry0
44Task active0
45Manual operation0
46Compr block (sec)0
47Elek block (sec)0
48Cv for _ naddraai (sec)0
49Source for _ nadraai (sec)0
50Boiler for _ nadraai (sec)0
51Delay electr (sec)0
52Min running time compr (sec)0
53Drain time (sec)0
54EV pressure offset (sec)0
55EV adjust (sec)12
56Free cooling interval (sec)0
57Manual control (sec)0
58Low pressure timer (sec)0
59Compressor start (sec)0
60Compr power on delay (sec)0
61Delay cv start (sec)0
62Delay cv stop (sec)0
63Adaptive timer (sec)0
64Adaptive overheat (K)5.5
65adaptive fifo index2
66Fault highest priority0
67UTC time1790939399
68Max CV return temp (°C)45
69Source pump speed free cooling mode0
70Compressor in Cv mode0
71Compressor in boiler mode1
72Element in CV mode0
73Element in boiler mode0
74CV mode blocked0
75Boiler mode blocked0
76Free cooling mode blocked0
77Bleeding mode blocked0
78Electr element blocked0
79Electr element DHW blocked0
80Compressor blocked0
81Off mode active0
82CV mode active0
83Boiler mode active1
84Free cooling mode active0
85CV pump prime0
86Well pump prime0
87Element released0
88Additional cooling release0
89CV enabled0
90Free cooling enabled0
91Tariff low from thermostat0
92Venting from thermostat0
93ECO selected on thermostat1
94Comfort selected on thermostat0
95Boiler blocked from thermostat0
96Boiler boost from thermostat0
97Heat demand total (%)0
98E-consumption during stand-by (kWh)3
99E-consumption during heating (kWh)472
100E-consumption during DHW (kWh)245
101E-consumption during cooling (kWh)7
102Preheat tap water0
103Element blocked during retry1
104Pi error sourceflow71.36
105Current source valve position (%)0
106Utc Time offset (min)120
107Free cooling block time (min)0
108Cooling temp control valve setpoint (%)0
109CO valve position (%)0
110HRU blowout temp (°C)-27.99
111HRU blowout flow (m3_h)150
112Regeneration active0
113Latest valid source supply temp. (°C)8.88
114Source pump flow setpoint (l_h)1400
115Well pump speed at compr (%)71
116Source pump speed at free cooling (%)0
117Well pump speed at airreg (%)0
118Free cooling mode255
119Time CO valve start position (sec)0
120Minimum release time external cooling (sec)0
121Block time-release external cooling (sec)0
122External heating release time (sec)0
123Blocking time trickle low after power-up (sec.)1381
124Blocking time trickle low after CV operation (sec)0
125Block time pre-heating tap water (sec)43
126UTC time valid1
127Slow start well pump (sec)0
128Source return temperature too low (sec.)0
129Source flow control period (sec)42
130Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)0
131Minimum time for preheating potable water (sec)0
132Maximum time for preheating potable water (sec)0
133Electrical element release (min)0
134CH pump on (h)633
135Source pump on (h)787
136DHW pump on (h)166
137Compressor on (h)647
138Electrical element on (h)0
139CH mode (h)517
140DHW mode (h)178
141Free cooling mode (h)615
142Total runtime (h)5923
143CH pump starts1819
144Source pump starts1925
145DHW pump starts608
146Compressor starts492
147Electrical element starts0
148CH mode starts284
149DHW mode starts223
150Free cooling starts418
151System starts12
152DHW element on (h)0
153DHW element starts0
154E-consumption stand-by (kWh)0
155E-consumption heating (kWh)47
156E-consumption DHW (kWh)24
157E-consumption cooling (kWh)0
158Energy out of source (MWh)286
159Energy returned to source (MWh)2

  • tweaker00001
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:46
Warmtepomp heeft overigens een herstart gehad.

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:11
tweaker00001 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 13:12:
Het tapwater wordt nu opgewarmd en dan zie je inderdaad andere parameters terugkomen. De bron is, gelukkig, een stuk lager. Wel blijft het vreemd dat de koelfunctie niet geactiveerd wordt, ook al zegt de spider thermostaat van wel. Dit zijn de laatste gegevens:
IndexLabelValue
Outside temp (°C)-29.99
1Boiler temp down (°C)25.68
2Boiler temp up (°C)34.5
3Evaporator temp (°C)6.45
4Suction gas temp (°C)12.79
5Compressed gas temp (°C)40.18
6Liquid temp (°C)30.27
7Temp to source (°C)8.88
8Temp from source (°C)11.89
9CV supply temp (°C)25.25
10CV return temp (°C)22.6
11CV pressure (Bar)2
12Compressor current (A)2.74
13Current e-element (A)
14Pressure switch
15Tariff
16Condensation protection
17Spare input
18Correction measurement delta source temperature (K)0.88
19Flow sensor (lt_hr)1397
20Phase detection
21Cv pump (%)
22Well pump (%)71
23Boiler pump (%)75
24Free cooling valve (%)100
25CV_DHW or cooling temp valve (%)
26Compressor1
27Element
28Trickle heating
29Error1
30Free cooling
31Expansion valve (pls)324
32Room temp (°C)22.42
33Requested room temp (°C)20
34Heat demand thermost. (%)
35Status3
36Sub_status7
37Blockage
38Calculated evaporation temp CV (°C)5.95
39Calculated CV condensation temp (°C)32.04
40Waiting time permanently released element (sec)2442
41Source flow glycol compensation (l_h)
42Error_found
43Error_retry
44Task active
45Manual operation
46Compr block (sec)
47Elek block (sec)
48Cv for _ naddraai (sec)
49Source for _ nadraai (sec)
50Boiler for _ nadraai (sec)
51Delay electr (sec)
52Min running time compr (sec)
53Drain time (sec)
54EV pressure offset (sec)
55EV adjust (sec)12
56Free cooling interval (sec)
57Manual control (sec)
58Low pressure timer (sec)
59Compressor start (sec)
60Compr power on delay (sec)
61Delay cv start (sec)
62Delay cv stop (sec)
63Adaptive timer (sec)
64Adaptive overheat (K)5.5
65adaptive fifo index2
66Fault highest priority
67UTC time1790939399
68Max CV return temp (°C)45
69Source pump speed free cooling mode
70Compressor in Cv mode
71Compressor in boiler mode1
72Element in CV mode
73Element in boiler mode
74CV mode blocked
75Boiler mode blocked
76Free cooling mode blocked
77Bleeding mode blocked
78Electr element blocked
79Electr element DHW blocked
80Compressor blocked
81Off mode active
82CV mode active
83Boiler mode active1
84Free cooling mode active
85CV pump prime
86Well pump prime
87Element released
88Additional cooling release
89CV enabled
90Free cooling enabled
91Tariff low from thermostat
92Venting from thermostat
93ECO selected on thermostat1
94Comfort selected on thermostat
95Boiler blocked from thermostat
96Boiler boost from thermostat
97Heat demand total (%)
98E-consumption during stand-by (kWh)3
99E-consumption during heating (kWh)472
100E-consumption during DHW (kWh)245
101E-consumption during cooling (kWh)7
102Preheat tap water
103Element blocked during retry1
104Pi error sourceflow71.36
105Current source valve position (%)
106Utc Time offset (min)120
107Free cooling block time (min)
108Cooling temp control valve setpoint (%)
109CO valve position (%)
110HRU blowout temp (°C)-27.99
111HRU blowout flow (m3_h)150
112Regeneration active
113Latest valid source supply temp. (°C)8.88
114Source pump flow setpoint (l_h)1400
115Well pump speed at compr (%)71
116Source pump speed at free cooling (%)
117Well pump speed at airreg (%)
118Free cooling mode255
119Time CO valve start position (sec)
120Minimum release time external cooling (sec)
121Block time-release external cooling (sec)
122External heating release time (sec)
123Blocking time trickle low after power-up (sec.)1381
124Blocking time trickle low after CV operation (sec)
125Block time pre-heating tap water (sec)43
126UTC time valid1
127Slow start well pump (sec)
128Source return temperature too low (sec.)
129Source flow control period (sec)42
130Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)
131Minimum time for preheating potable water (sec)
132Maximum time for preheating potable water (sec)
133Electrical element release (min)
134CH pump on (h)633
135Source pump on (h)787
136DHW pump on (h)166
137Compressor on (h)647
138Electrical element on (h)
139CH mode (h)517
140DHW mode (h)178
141Free cooling mode (h)615
142Total runtime (h)5923
143CH pump starts1819
144Source pump starts1925
145DHW pump starts608
146Compressor starts492
147Electrical element starts
148CH mode starts284
149DHW mode starts223
150Free cooling starts418
151System starts12
152DHW element on (h)
153DHW element starts
154E-consumption stand-by (kWh)
155E-consumption heating (kWh)47
156E-consumption DHW (kWh)24
157E-consumption cooling (kWh)
158Energy out of source (MWh)286
159Energy returned to source (MWh)2
Je kan bij 35 de status zien; 1 standby, 2 cv, 3 tapwater, 4 vrije koeling.

Als ie in standby staat zie je alle temperaturen wel doorlopen en vreemde waardes geven. Dat is simpelweg het warm worden van de wp zelf (intern).

Er zit trouwens ook een wachttijd op om te schakelen tussen cv en koel bedrijf. 24 en 48u andersom (of de helft van deze waardes?). Het setpoint 33 verschuift dan ook 1K.

Helaas zijn er veel cowboys die in nieuwbouwwoningen even snel een wp plaatsen zonder goede controle en inregeling.

  • Andreika1987
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 10-10 07:50
vliegnerd schreef op woensdag 23 september 2026 @ 12:13:
[...]

Je kunt de servicetool downloaden en op een laptop gebruiken:https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/professional/servicetool?utm_source=gemini

Daarvoor is wel de officiële hardware nodig: https://www.wasco.nl/artikel/8580923 (327 euro op dit moment, excl BTW)

Je kunt ongeveer hetzelfde bereiken met de ithowifi module: https://www.nrgwatch.nl/products/itho-non-cve-wifi-module

Deze module gebruikt dezelfde interface die de Itho servicetool gebruikt om data uit te lezen en instellingen te kunnen wijzigen. Met webinterface en integratie met Home Assistant en Homey enz. Zie voor meer informatie de startpost van dit topic.

Als je een ithowifi module hebt en hier vragen plaatst, kunnen we je wellicht verder helpen.

Ondertussen: Wat staat er precies op je spider? (Foto?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j9LJV4YX-PKHoOcHQqFv2FQNu2E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4HuyBsLos7KgY6DaI22MeSCp.png?f=fotoalbum_large Ik heb de wifi-module ontvangen. Alles is daar geblokkeerd! Hoe kan ik dit ontgrendelen?

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Is het mogelijk de boiler temperatuur via MQTT aan te passen om de legionella run zelf gepland te kunnen uitvoeren?
Alternatief: kan ik de comfort modus inschakelen met gelijke temperatuur als de legionella run?

De sturing van de boiler heb ik haast 'onder controle' alleen heb ik 2 verwarmingsmomenten tijdens de wekelijkse run. De meeste berichten hier over de legionella run zijn helaas negatief, maar mocht iemand een oplossing hebben om deze te sturen hoor ik het graag. (ik heb alleen de add-on, geen additionele hardware)

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
@Vendetta_X In mijn ervaring is dit zeker mogelijk, zie ook mijn laatste post. Ik trigger een comfort heat-up met MQTT, via manual control, door index 36 op value 2 (comfort) te zetten. In de add-on interface (Itho settings) zet ik het comfort setpoint ('Setpoint dhw comfort (°C)') op 60. Deze comfort run loopt bij mij wekelijks minimaal 1x (getriggerd op excess PV injectie). Naast deze heat-ups heb ik nog geen extra legionella heatup gezien. Ik neem aan dat de legionellatimer van 1 week gereset wordt telkens de lower tank temperature 60 graden bereikt.

Naar mijn weten is de aanpassing van het comfort setpoint wel alleen mogelijk in de add-on interface of via een POST request, niet via MQTT.

[ Voor 25% gewijzigd door ijlzoeker op 04-10-2026 23:28 ]


  • Snoeikoe
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 04:34
Hallo allen,

Ik verhuis binnenkort naar een nieuwbouwwoning met een Itho WPU 45 6g (de 5g is niet meer te koop).
Heeft iemand al getest of de module van @arjenhiemstra hier ook op werkt?
Of misschien weet de beste man dat zelf?
Ik wil hem namelijk op voorhand alvast bestellen anders namelijk!

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Nu online
Snoeikoe schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:44:
Hallo allen,

Ik verhuis binnenkort naar een nieuwbouwwoning met een Itho WPU 45 6g (de 5g is niet meer te koop).
Heeft iemand al getest of de module van @arjenhiemstra hier ook op werkt?
Of misschien weet de beste man dat zelf?
Ik wil hem namelijk op voorhand alvast bestellen anders namelijk!
Ik heb nog geen idee helaas. Ik kan in de documentatie verder ook niet zoveel vinden wat de verschillen zijn tussen de 5g en de 6g

edit: nog even verder gezocht, in de handleiding kwam ik het volgende tegen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vmpBKRNQuASGkS6t4INjgpNhpws=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EPbSZsF2Yt4OtBjyOcK9V0P0.png?f=fotoalbum_large

dat is iig een i2c interface voor een servicetool. Of deze dezelfde mogelijkheden heeft als de wpu 5g kan ik hiermee niet beoordelen maar het is hoopvol. Er zal in ieder geval een andere kabel toegepast moeten worden maar dat is niet heel spannend natuurlijk.

[ Voor 38% gewijzigd door arjenhiemstra op 06-10-2026 15:42 ]


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 06:46
Snoeikoe schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:44:
Hallo allen,

Ik verhuis binnenkort naar een nieuwbouwwoning met een Itho WPU 45 6g (de 5g is niet meer te koop).
Heeft iemand al getest of de module van @arjenhiemstra hier ook op werkt?
Of misschien weet de beste man dat zelf?
Ik wil hem namelijk op voorhand alvast bestellen anders namelijk!
Wist niet dat ze net een nieuwe hebben, ziet er goed uit! Eindelijk modulerend. Jammer dat die van mij net te vroeg kapotging, had ook wel graag een modulerende willen hebben.

  • scofield
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 11-10 20:38
Is jouw woning dan niet al bijvoorbeeld 200 werkbare dagen eerder uitgetekend met een 5G? Ikzelf betrek ook 1e kwartaal 2027 een nieuw appartement en daar zullen dan ook wel 6G wp's komen te staan. Nergens iets van gelezen overigens.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 06:46
scofield schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 22:07:
Is jouw woning dan niet al bijvoorbeeld 200 werkbare dagen eerder uitgetekend met een 5G? Ikzelf betrek ook 1e kwartaal 2027 een nieuw appartement en daar zullen dan ook wel 6G wp's komen te staan. Nergens iets van gelezen overigens.
Nee, mijn huis is 16 jaar oud. Mijn oude WPU 3G begon het te begeven.

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 12-10 23:37

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

Eigenlijk jammer dat Itho niet een upgrade bied naar nieuwere modellen tegen gereduceerd tarief. Voor een goede korting wil ik mijn 5G wel ruilen tegen een 6G.

Sys Specs


  • B-lex
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
Danfoss schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 11:48:
Eigenlijk jammer dat Itho niet een upgrade bied naar nieuwere modellen tegen gereduceerd tarief. Voor een goede korting wil ik mijn 5G wel ruilen tegen een 6G.
Je kunt nu toch ISDE aanvragen? Het is nu immers ‘bestaande bouw’.

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Itho hw version: 78
Itho fw version: 37
Mijn warmtepomp is nogal rebels geworden. De buitentemp staat geforceerd op 20 graden. Vanochtend kwam voor het eerst de temperatuur onder setpoint en spontaan had ik een korte run om weer boven setpoint te komen.
Iemand een idee waarom de buitentemperatuur lijkt te worden genegeerd?

Outdoor sensor stond op 0, deze nu op 1 gezet. Eens kijken wat dit doet.

Edit 2: ook met deze instelling een run gehad. Ik dacht dat ik andere jaren de WPU redelijk onder controle had mbv buitentemp in de overgangsmaanden

[ Voor 31% gewijzigd door Vendetta_X op 10-10-2026 20:17 ]


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 11:10
@Vendetta_X Bij mij komt de outdoor temperatuur effectief van de buitensensor, maar ik had deze morgen ook een onverwachte run. Mijn WPU staat 'off' en volgens de gebruikershandleiding wordt in 'off' mode enkel verwarmd als de binnentemperatuur onder de 18°C zakt. Ondanks het feit dat het 21.3°C was binnen werd er toch kort verwarmd (een run van 50 minuten).

Ik heb ook een add-on op de Autotemp en zag daar "room 1 setpoint: 21.5". Dit was wellicht het setpoint toen ik een maand geleden de WPU (via de MFT) in de 'off' mode gezet heb. Dit verklaart mogelijks de run. Om nieuwe runs te vermijden heb ik daarnet het setpoint verlaagd naar 20°C en de WPU daarna opnieuw 'off' gezet. Ik zag "room 1 sp" inderdaad wijzigen naar 20°C en "room 1 power %" zag ik terugvallen van 13% naar 0.

Twee minuten later check ik de Autotemp status nog eens en tot mijn verrassing is "room 1 SP" geen 20°C meer, maar 18°C. Iemand een idee waarom dat setpoint 2 graden lager is geworden dan hetgene ik op de thermostaat had ingesteld?

@Vendetta_X staat jouw unit ook in een "off" / "idle" modus? Dan heb je misschien hetzelfde voor als ik?

--

WPU-3: Itho hw version: 35, Itho fw version: 18 - AutoTemp: Itho hw version: 26, Itho fw version: 6

[ Voor 4% gewijzigd door ijlzoeker op 12-10-2026 10:45 ]


  • CyberThug
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 11:54

CyberThug

Formatting C: 1%

Vanochtend de wifi module voor mijn WPU5G geinstalleerd. Meteen even twee praktische vragen:
1. Als ik de module installeer steekt de stekker zover uit dat de ombouw er niet meer op kan. Klopt dit?
2. Ik kan op de MQTT pagina de settings niet meer opslaan. Dit lukte eerst wel, nu niet meer. Is daar een oplossing voor?
Pagina: 1 ... 41 42 Laatste