Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 40 41 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • CycloneX
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online

CycloneX

Born on probation

Onderstaand issue staat in de startpost.
In april/mei 2026 melden meerdere gebruikers dat de WPU5G niet meer naar koelbedrijf schakelt ondanks hoge binnentemperaturen en zonder duidelijke storing.

Symptomen:

Geen sneeuwvlokje zichtbaar op Spider/thermostaat
WPU blijft verwarmen of doet niets
Geen duidelijke foutmelding zichtbaar
Buitentemperatuur blijft hangen op bijvoorbeeld 4 °C

Door meerdere gebruikers bevestigd:

De WPU/Autotemp gebruikt de buitentemperatuur voor omschakeling tussen verwarmen en koelen
Als outside_temp_c blijft hangen op een lage waarde blijft koelen geblokkeerd
De laatst bekende buitentemperatuur kan dagen blijven hangen
Herstart van Spider + WPU lost dit vaak direct op

Resetprocedure:

Haal de Spider van de muur
Verwijder de batterijen minimaal 30 seconden
Plaats batterijen terug
Stel datum/tijd opnieuw in
Maak eventueel ook de WPU spanningsloos

Bij meerdere gebruikers verscheen daarna vrijwel direct weer het sneeuwvlokje en werkte koelen weer normaal.
Is hier ondertussen al meer over bekend? Dit issue komt helaas bij mij ook voor. Het spanningsloos maken van de hoofdspider voldoet (kleine moeite maar wel irritant) en vervolgens gaat de warmtepomp weer koelen.

Er zit alleen geen patroon in, dan is het opeens na 2 dagen en soms gaat het ook een week goed. Enige wat me wel opvalt is dat het veelal gebeurt wanneer de nachten koeler zijn. Zoals vanochtend wanneer het maar 13 graden was.
Als outside_temp_c blijft hangen op een lage waarde blijft koelen geblokkeerd
De laatst bekende buitentemperatuur kan dagen blijven hangen
Waar zit deze sensor? en ik lees ook dat de buitentemperatuur digitaal wordt aangestuurd (heb niet het idee dat dit bij mij zo is).

MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i


  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 18-09 14:31
Cyclon eX schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 11:21:


Waar zit deze sensor? en ik lees ook dat de buitentemperatuur digitaal wordt aangestuurd (heb niet het idee dat dit bij mij zo is).
Als je een buitensensor hebt is dat een klein apparaatje aan je gevel.Hier zie je hem bij mij rechtsboven de vlaggenmast

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AHZYLNkaEFwJR7P73VNb0NSy6cc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/if4Syf3i2M0k0uZJVzxlM969.jpg?f=fotoalbum_large

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
CycloneX schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 11:21:
Onderstaand issue staat in de startpost.


[...]


Is hier ondertussen al meer over bekend? Dit issue komt helaas bij mij ook voor. Het spanningsloos maken van de hoofdspider voldoet (kleine moeite maar wel irritant) en vervolgens gaat de warmtepomp weer koelen.
Het is vrijwel zeker slechte of geen ontvangst van de RF verbinding waarmee de WPU de buitentemperatuur van Klimaatgarant ontvangt.

Bij geen ontvangst blijft de laatste temperatuur hangen en als dat toevallig een koude ochtend is dan start het koelen niet.

Ik heb er ook regelmatig last van, maar omdat ik het via de ithowifi module en HA monitor heb ik in de gaten als het gebeurt en ga ik aan de antenne prutsen (verplaatsen) dan ontvangt hij meestal wel weer.

Dit is een van de vele “domme” dingen die in de Itho (airios) firmware zit. Het moet zonder inzicht en toezicht van de gebruiker werken, maar de algoritmes zijn daar absoluut niet op gemaakt. Het werkt alleen in ideale omstandigheden en bij kleine foutjes heb je er al gebruiker last van zonder dat je er veel aan kunt doen.

Je kunt de twee antennes op de WPU verplaatsen, zorg dat de voetjes goed magnetisch contact maken met het frame van de WPU. En anders is de reset truc met de batterijen eruit een oplossing.

[ Voor 8% gewijzigd door vliegnerd op 08-08-2026 17:49 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • scofield
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 17-09 17:10
dixet schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 13:26:
[...]

Als je een buitensensor hebt is dat een klein apparaatje aan je gevel.Hier zie je hem bij mij rechtsboven de vlaggenmast

[Afbeelding]
Hoe laat op de dag heb je deze foto gemaakt? Ik krijg de indruk dat ie niet ergens tussen noord en oost hangt……… Of is dat tegenwoordig geen must meer.

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 18-09 14:31
scofield schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 18:33:
[...]

Hoe laat op de dag heb je deze foto gemaakt? Ik krijg de indruk dat ie niet ergens tussen noord en oost hangt……… Of is dat tegenwoordig geen must meer.
Die gevel is noord-oost, bij deze foto staat het ochtendzonnetje er op.

  • bve1
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16-09 00:06
Recent heb ik een nieuwbouw huis gekregen met een WPU 55 5,5 kW
Ik ga de module van Arjan bestellen zodra ook het thuisnetwerk actief is, maar in de tussentijd kijk ik naar de rapportages van Klimaatgarant. Ik heb al een aantal keren gezien dat het koelen stopt na de boiler run, zie bijgaande grafiek.
Gelet op de kamertemperatuur zou je verwachten dat koeling actief blijft? Wat kan hier de oorzaak van zijn?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J_oab0ADFHgk8cTTL_9pqDQK1fE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jDjJ2BZVQ7Lsh8UZWzUGcokF.png?f=fotoalbum_large

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
bve1 schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 23:28:
Recent heb ik een nieuwbouw huis gekregen met een WPU 55 5,5 kW
Ik ga de module van Arjan bestellen zodra ook het thuisnetwerk actief is, maar in de tussentijd kijk ik naar de rapportages van Klimaatgarant. Ik heb al een aantal keren gezien dat het koelen stopt na de boiler run, zie bijgaande grafiek.
Gelet op de kamertemperatuur zou je verwachten dat koeling actief blijft? Wat kan hier de oorzaak van zijn?

[Afbeelding]
Mooie grafiekjes van Klimaatgarant. Ik heb die helaas niet. Ik zie o.a. de buitentemperatuur, waarmee je de storing (verkeerde buitentemp -> geen koeling) zoals we die hierboven bespraken ook zou moeten kunnen zien. Ik heb in mijn situatie geen toegang tot dat portaal. Weet eigenlijk niet waarom.

Maar dat is je vraag niet, bovenstaand probleem heb je niet, want jouw buitentemperatuur is in orde.

Het is een veel vaker gezien "probleem" dat koelen niet opstart na SWW/boiler bedrijf. Dat lijkt altijd te maken te hebben met de vloer die eigenlijk "koud" is en waarbij er dus weinig koelvermogen beschikbaar is. Het is dus niet echt een probleem, maar meer een eigenschap van passief koelen. Als je nog meer (sensor) informatie hebt kun je dan waarschijnlijk zien dat er heel weinig gekoeld werd voordat het SWW bedrijf startte.

In jouw grafiek lijkt het koelen na een paar uur weer op te starten?

Ik ken het gevoel: "Waarom start koelen niet, het is warm buiten". Maar volgens mij is het geen echt probleem. Ik heb ook wel gehad dat het 24h niet opstartte. Maar dat was dan echt terwijl het koel en niet zonnig was. Daar hebben we nu geen last van :-)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • bve1
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16-09 00:06
Hoi vliegnerd, ik begrijp dus dat dit gedrag wel vaker voorkomt. Maar misschien is de vloer inderdaad te koud om te koelen, de retour temperatuur is 19,19C volgens onderstaande grafiek.
Overigens is de koeling ook niet een paar uur later begonnen, ik zie alleen een blauwe lijn van de CV-aanvoer en geen andere waardes zoals bron flow.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LwxhWBUVoQ98xpw8Fw6i7bbpzt4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KhnwX3bwJvn1rzbWp22xelFh.png?f=user_large

Iets anders:
Ik neem aan dat de legionella run van de boiler meeloopt in de ingestelde starttijd. Ik zie dat bijvoorbeeld op vrijdag, maar is de dag ook te sturen naar b.v. het weekend met goedkope stroom?

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
@bve1 Legionella is op vrijdagavond of zaterdagochtend. Niet vrij te kiezen. (Je kunt datum verkeerd instellen op de spider…)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • CremersDH
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 06-09 15:23
vliegnerd schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 07:51:
[...]

Ik ken het gevoel: "Waarom start koelen niet, het is warm buiten". Maar volgens mij is het geen echt probleem. Ik heb ook wel gehad dat het 24h niet opstartte. Maar dat was dan echt terwijl het koel en niet zonnig was. Daar hebben we nu geen last van :-)
Helaas heb ik hier ook regelmatig last vast. En helaas ook vandaag met 30 graden, waarbij het mij logisch lijkt dat er gekoeld moet worden. De spider geeft alles ook prima aan, geen issues en keurig een sneewvlok, maar ...

De koeling was lekker bezig met een flow van ~300 l/h. Temperatuur from source ~13,5 graad en to source ~17,3 graad. En dat uren lang. Ik voed mijn systeem via de module trouwens met de buitentemperatuur van mijn WTW sensor "van buiten", dus die is ook OK.

Het zijn denk ik prima waarden. Maar nadat de boiler is aangeweest wil de flow zich niet herstellen. Volgens mij komt dat doordat de sensoren dan geen reeele waarden meer weergeven. Waarschijnlijk is het in de WPU wat te warm gworden. Hij denkt nu namelijk dat zowel from source als to source nu ~22 graden zijn. ik vermoed dat daar het probleem zit.

Is er een manier om de flow tijdelijk te forceren zodat die sensoren afkoelen en de flow vanzelf blijft gaan ? Ervaring leert mij dat het anders zeker 24 uur gaat voordat ik weer een flow heb.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
Het zijn denk ik prima waarden. Maar nadat de boiler is aangeweest wil de flow zich niet herstellen. Volgens mij komt dat doordat de sensoren dan geen reeele waarden meer weergeven. Waarschijnlijk is het in de WPU wat te warm gworden. Hij denkt nu namelijk dat zowel from source als to source nu ~22 graden zijn. ik vermoed dat daar het probleem zit.

Is er een manier om de flow tijdelijk te forceren zodat die sensoren afkoelen en de flow vanzelf blijft gaan ? Ervaring leert mij dat het anders zeker 24 uur gaat voordat ik weer een flow heb.
Ja dat is ook mijn analyse. Eerder in het topic heb ik (anderen) voorgesteld om setting 236 “stabilisation time free cooling” te verhogen. Standaard 30s. Kan naar paar minuten.

Ik heb nog wat teruggezocht maar ik kan helaas geen succesverhalen vinden… Maar ik weet geen andere manier.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:25
CremersDH schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 16:25:
[...]

Helaas heb ik hier ook regelmatig last vast. En helaas ook vandaag met 30 graden, waarbij het mij logisch lijkt dat er gekoeld moet worden. De spider geeft alles ook prima aan, geen issues en keurig een sneewvlok, maar ...

De koeling was lekker bezig met een flow van ~300 l/h. Temperatuur from source ~13,5 graad en to source ~17,3 graad. En dat uren lang. Ik voed mijn systeem via de module trouwens met de buitentemperatuur van mijn WTW sensor "van buiten", dus die is ook OK.

Het zijn denk ik prima waarden. Maar nadat de boiler is aangeweest wil de flow zich niet herstellen. Volgens mij komt dat doordat de sensoren dan geen reeele waarden meer weergeven. Waarschijnlijk is het in de WPU wat te warm gworden. Hij denkt nu namelijk dat zowel from source als to source nu ~22 graden zijn. ik vermoed dat daar het probleem zit.

Is er een manier om de flow tijdelijk te forceren zodat die sensoren afkoelen en de flow vanzelf blijft gaan ? Ervaring leert mij dat het anders zeker 24 uur gaat voordat ik weer een flow heb.
Komt het niet koelen niet gewoon omdat het 's nachts onder de 10 graden is geweest en daardoor het koelen voor 24 uur geblokkeerd is? Dat is bij mij afgelopen dagen vaak het probleem.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
wouter.N schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 20:07:
[...]

Komt het niet koelen niet gewoon omdat het 's nachts onder de 10 graden is geweest en daardoor het koelen voor 24 uur geblokkeerd is? Dat is bij mij afgelopen dagen vaak het probleem.
Interessant!

Is “free cooling” dan geblokkeerd in de status pagina?

In mijn geval start het koelen echt maar wordt niet stabiel. Pompen aan enzovoorts. Dat kan dus niet de 24h blokkade zijn de jij ervaart.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • CremersDH
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 06-09 15:23
wouter.N schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 20:07:
[...]

Komt het niet koelen niet gewoon omdat het 's nachts onder de 10 graden is geweest en daardoor het koelen voor 24 uur geblokkeerd is? Dat is bij mij afgelopen dagen vaak het probleem.
Maar hij gaat pas uit als (bij mij) om 13:00 de boiler aan gaat, en daarna dus niet meer aan. Ik heb denk ik wel een oplossing gevonden. Als ik wanneer de flow niet terug kom even flink wat warm water gebruik dan komt de flow wel terug. Dat is mij nu 2 keer gelukt, dus nog geen zekerheid.

PS bij mij is het in Augustus niet onder de 14 graden geweest, zeker de afgelopen dagen niet.

[ Voor 7% gewijzigd door CremersDH op 14-08-2026 07:36 ]


  • CremersDH
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 06-09 15:23
vliegnerd schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 22:29:
[...]

Interessant!

Is “free cooling” dan geblokkeerd in de status pagina?

In mijn geval start het koelen echt maar wordt niet stabiel. Pompen aan enzovoorts. Dat kan dus niet de 24h blokkade zijn de jij ervaart.
free cooling blijft actief, maar de flow komt niet op gang en dan wordt de afteller verzet.

  • PaulGr30
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 10-09 15:22
Inmiddels halverwege dit topic gekomen en reeds twee wifi add-ons aangeschaft. Eén op de autotemp... installatie vlekkeloos en alle info is zichtbaar. De tweede op de WPU5G-55 (uit 2026) en daar loop ik tegen het volgende probleem aan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZNy9GaW1qPKdeFVMdF8E5vHleZQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fhc1ra3vMV5ZtduUKHnXlgSn.png?f=fotoalbum_large Iemand enig idee? Uitvoeren wat er in het scherm staat werkt helaas niet.

In MQTT zie ik ook maar 1 entity..... dat zouden er volgens mij meer moeten zijn....

  • Clavis
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:04
PaulGr30 schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 21:24:
Inmiddels halverwege dit topic gekomen en reeds twee wifi add-ons aangeschaft. Eén op de autotemp... installatie vlekkeloos en alle info is zichtbaar. De tweede op de WPU5G-55 (uit 2026) en daar loop ik tegen het volgende probleem aan:

[Afbeelding] Iemand enig idee? Uitvoeren wat er in het scherm staat werkt helaas niet.

In MQTT zie ik ook maar 1 entity..... dat zouden er volgens mij meer moeten zijn....
Laatste firmware geïnstalleerd? Heb dit ook wel eens gehad, toen de WPU Counters uitgeschakeld, WPU herstart en weer aangezet. Daarna niet meer terug gekomen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lcyrRGAjVGGxDl0hSGIxjFVZz98=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BAnPWxI7zP44YHsKtWKAqMAb.jpg?f=fotoalbum_large

  • PaulGr30
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 10-09 15:22
Dank je! Ga ik even proberen. Ik heb wel de laatste firmware, dus dat scheelt al...

  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
Ik wil een OTGW tussen mijn Spider en WPU gaan plaatsen. Maar ik knip liever de originele installatiekabel niet doormidden, zodat ik het altijd nog redelijk eenvoudig terug kan brengen naar de oorspronkelijke staat. Nu heb ik alleen een domme maar toch wel belangrijke vraag: hoe krijg ik de OT-kabel los en hoe duw ik er weer een nieuwe in? Het is sowieso een beetje op de tast werken, het blokje waar ze in zitten zit vanaf mij gezien aan de achterkant:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9QmfYwG1w3vMyt1uVBMdfP-DOIk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BVMJ10q5BPe1vdI8azj2EUVK.jpg?f=fotoalbum_large

Voor ik bruut geweld ga gebruiken, moet ik iets openschroeven? Een lipje indrukken? Ik kan het niet vinden in ieder geval.

omniscale.nl


  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
@posttoast het lijkt mij dat die hele stekker eruit moet zodat je aan de onderzijde de losse connector schroefjes kan vinden.
Je moet dat hele blokje dus los halen, ik zie rechts een schroef, zit die aan de andere zijde ook?

  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
GeeMoney schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 16:37:
@posttoast het lijkt mij dat die hele stekker eruit moet zodat je aan de onderzijde de losse connector schroefjes kan vinden.
Je moet dat hele blokje dus los halen, ik zie rechts een schroef, zit die aan de andere zijde ook?
Het is wel ontzettend onhandig om die schroefjes los te halen, zoals gezegd: het zit precies van mij af. Ik moet het dus een beetje op de tast doen en ben erg bang dat ik het niet meer op zijn plek ga krijgen als ik het los heb. Ik vind die dingen er een beetje uitzien als “klemmetjes” dus ik vraag me af of ik niet iets moet indrukken om het los te krijgen. Iemand met ervaring hier?

Edit: volgens de handleiding lijk je toch gelijk te hebben:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BRsVKyt2XhZsIxDfjBHcKgsgp8k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XRFjQFOTzWWYgvya4iy6mfoZ.jpg?f=fotoalbum_large

Het is wel een enorm gepruts om hier bij te komen. Misschien dan toch maar de kabel doorknippen.

Edit 2: uiteindelijk gelukt. Was makkelijker dan het leek. Ik zal binnenkort mijn otgw-bevindingen delen :)

[ Voor 30% gewijzigd door posttoast op 16-08-2026 20:40 ]

omniscale.nl


  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 18-09 13:05
posttoast schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 17:01:
[...]

Het is wel ontzettend onhandig om die schroefjes los te halen, zoals gezegd: het zit precies van mij af. Ik moet het dus een beetje op de tast doen en ben erg bang dat ik het niet meer op zijn plek ga krijgen als ik het los heb. Ik vind die dingen er een beetje uitzien als “klemmetjes” dus ik vraag me af of ik niet iets moet indrukken om het los te krijgen. Iemand met ervaring hier?

Edit: volgens de handleiding lijk je toch gelijk te hebben:

[Afbeelding]

Het is wel een enorm gepruts om hier bij te komen. Misschien dan toch maar de kabel doorknippen.

Edit 2: uiteindelijk gelukt. Was makkelijker dan het leek. Ik zal binnenkort mijn otgw-bevindingen delen :)
Ik heb dit topic de laatste tijd niet zo goed gevold, dus weet niet precies wat je wil gaan besturen met de OTGW, maar mijn fork van de otgw firmware implementeert wat functionaliteit van de Itho WPU5G. DHW mode eco / comfort, control boost / standby / off en het aanpassen van de boiler tijd werkt. Hopelijk heb je er wat aan :)

  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
GraceGRD schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 21:45:
[...]

Ik heb dit topic de laatste tijd niet zo goed gevold, dus weet niet precies wat je wil gaan besturen met de OTGW, maar mijn fork van de otgw firmware implementeert wat functionaliteit van de Itho WPU5G. DHW mode eco / comfort, control boost / standby / off en het aanpassen van de boiler tijd werkt. Hopelijk heb je er wat aan :)
Jouw fork is exact de reden dat ik een OTGW heb gekocht O+

omniscale.nl


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:25
vliegnerd schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 22:29:
[...]

Interessant!

Is “free cooling” dan geblokkeerd in de status pagina?

In mijn geval start het koelen echt maar wordt niet stabiel. Pompen aan enzovoorts. Dat kan dus niet de 24h blokkade zijn de jij ervaart.
Nee, deze is off

Ik weet wel vrijwel zeker dat dit bij mij het probleem is. Ik zie heel duidelijk dat zodra de temperatuur onder de 10 graden komt, hij van cooling naar standby gaat en daar vervolgens niet meer uitkomt als de temperatuur weer boven de 10 graden komt.

Ik stuur handmatig ook temperatuurberichten naar de WPU en dat werkt goed. Het vervelende is alleen dat de berichten van Itho deze vervolgens weer overrulen. Elke keer als Itho een berichtje stuurt, wordt hun waarde dus tijdelijk de waarheid.

Als iemand hier nog tips voor heeft, hoor ik het graag. Ik heb tot nu toe nog geen manier gevonden om de temperatuurberichten van Itho te blokkeren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tr0K2W79r23hUHmTUBctnuZUTvc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/do5K5eVTAf4itTJi8xpalKir.png?f=fotoalbum_large

  • Clavis
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:04
PaulGr30 schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 22:45:
Dank je! Ga ik even proberen. Ik heb wel de laatste firmware, dus dat scheelt al...
Gelukt?

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
wouter.N schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 20:40:
[...]

Nee, deze is off

Ik weet wel vrijwel zeker dat dit bij mij het probleem is. Ik zie heel duidelijk dat zodra de temperatuur onder de 10 graden komt, hij van cooling naar standby gaat en daar vervolgens niet meer uitkomt als de temperatuur weer boven de 10 graden komt.

Ik stuur handmatig ook temperatuurberichten naar de WPU en dat werkt goed. Het vervelende is alleen dat de berichten van Itho deze vervolgens weer overrulen. Elke keer als Itho een berichtje stuurt, wordt hun waarde dus tijdelijk de waarheid.

Als iemand hier nog tips voor heeft, hoor ik het graag. Ik heb tot nu toe nog geen manier gevonden om de temperatuurberichten van Itho te blokkeren.

[Afbeelding]
De antennes van de WPU losschroeven zorgt er vast en zeker voor dat er niks meer binnenkomt.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:25
vliegnerd schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 21:50:
[...]

De antennes van de WPU losschroeven zorgt er vast en zeker voor dat er niks meer binnenkomt.
Had ik ook al even aan gedacht, maar zal dit impact hebben op de garantie? Ik weet namelijk dat ze alleen tijdens de garantieperiode de temperatuur gratis doorsturen.

  • kruithre
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 15-09 06:10
Ik was tot voor kort zeer nieuw in deze materie en durf niet eens te zeggen of ik een 5G versie heb (mijne is van Eteck) maar heb afgelopen dagen mede door postings op dit forum wel veel geleerd en veel plezier gehad om een leuke setup te maken die tapwater verwarmd obv variabele dalprijzen. Heb daarbij ook de A1-16 error met een workaround weten te 'fixden'.

Wil graag mijn opzet en ervaringen delen dus heb via AI gevraagd mijn project samen te vatten en toe te lichten, hopelijk helpt het de Community danwel krijg ik nog meer tips en tricks dat ik kan verbeteren.

Heb het beschreven in dit shared doc, https://drive.google.com/file/d/1CgtMzbRsqrFyTHkm64a-3UNfp-5SSuSi/view?usp=sharing

Remco

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
wouter.N schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 21:59:
[...]

Had ik ook al even aan gedacht, maar zal dit impact hebben op de garantie? Ik weet namelijk dat ze alleen tijdens de garantieperiode de temperatuur gratis doorsturen.
Tja… Als ze contact opnemen over “geen bereik” kun je ze altijd even opnieuw bevestigen. KG kan nooit vaststellen dat de antenne eraf is, zonder dat jij ze binnen laat in je huis.

Of wellicht kun je ze zo plaatsen dat ze niks ontvangen?

Ik heb minstens één keer per maand een paar dagen geen buitentemperatuur ontvangst en ik hoor nooit iets van KG.

Heb ook jaren helemaal geen buitentemperatuur ontvangen.

[ Voor 7% gewijzigd door vliegnerd op 18-08-2026 08:00 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
kruithre schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 22:24:
Ik was tot voor kort zeer nieuw in deze materie en durf niet eens te zeggen of ik een 5G versie heb (mijne is van Eteck) maar heb afgelopen dagen mede door postings op dit forum wel veel geleerd en veel plezier gehad om een leuke setup te maken die tapwater verwarmd obv variabele dalprijzen. Heb daarbij ook de A1-16 error met een workaround weten te 'fixden'.

Wil graag mijn opzet en ervaringen delen dus heb via AI gevraagd mijn project samen te vatten en toe te lichten, hopelijk helpt het de Community danwel krijg ik nog meer tips en tricks dat ik kan verbeteren.

Heb het beschreven in dit shared doc, https://drive.google.com/file/d/1CgtMzbRsqrFyTHkm64a-3UNfp-5SSuSi/view?usp=sharing

Remco
Mooie samenvatting. En interessant dat a1-16 foutmelding mogelijk te vermijden is op die IMM manier.

Het zou heel fijn zijn als je de wiki van de ithowifi module kan updaten aanpassen op de punten die je in dit document noemt, zodat de community deze info ook heeft, wellicht kan Claude dit ook ;-)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 23:40
vliegnerd schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 08:09:
[...]

Mooie samenvatting. En interessant dat a1-16 foutmelding mogelijk te vermijden is op die IMM manier.

Het zou heel fijn zijn als je de wiki van de ithowifi module kan updaten aanpassen op de punten die je in dit document noemt, zodat de community deze info ook heeft, wellicht kan Claude dit ook ;-)
Interessant om eens uit te zoeken welke commando's de i2c modbus module (IMM) kan versturen die nog niet in de add-on firmware zitten. Denk even kijken wat zo'n module kost.... 602 euro?!?! Dat is toch niet normaal.....

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 22:26
wouter.N schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 21:59:
[...]

Had ik ook al even aan gedacht, maar zal dit impact hebben op de garantie? Ik weet namelijk dat ze alleen tijdens de garantieperiode de temperatuur gratis doorsturen.
Ik heb een paar maand geleden ook 1 antenne losgekoppeld omdat de buitentemperatuur door de berichten van KG overschreven werd. Nu kan ik het zelf gewoon weer via Home Assistant aansturen.

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 06:59
Voor wie tegen het probleem aanloopt dat een Itho Daalderop WPU 5G niet wil starten met koelen, en waarbij ±2 minuten de batterijen uit de hoofdthermostaat halen niet helpt:
  1. Maak de WPU én vloerverwarmings-/Autotemp-regelaars minimaal 15 minuten spanningsloos.
  2. Schakel alles weer in.
  3. Haal de batterijen uit de hoofdthermostaat (Spider) en plaats ze terug.
  4. Druk daarna direct op en stel de temperatuur lager in dan de actuele kamertemperatuur.
  5. De WPU zou vervolgens naar koelen moeten overschakelen.
Code 3 kan tijdens het spanningsloos maken verschijnen; volgens de installateur komt dit doordat de WPU geen stroom/communicatie heeft.

Er geldt normaal een wachttijd bij omschakelen van verwarmen naar koelen, maar als het systeem ergens is vastgelopen kan deze volledige reset helpen.

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 18-09 17:48
kruithre schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 22:24:
Ik was tot voor kort zeer nieuw in deze materie en durf niet eens te zeggen of ik een 5G versie heb (mijne is van Eteck) maar heb afgelopen dagen mede door postings op dit forum wel veel geleerd en veel plezier gehad om een leuke setup te maken die tapwater verwarmd obv variabele dalprijzen. Heb daarbij ook de A1-16 error met een workaround weten te 'fixden'.

Wil graag mijn opzet en ervaringen delen dus heb via AI gevraagd mijn project samen te vatten en toe te lichten, hopelijk helpt het de Community danwel krijg ik nog meer tips en tricks dat ik kan verbeteren.

Heb het beschreven in dit shared doc, https://drive.google.com/file/d/1CgtMzbRsqrFyTHkm64a-3UNfp-5SSuSi/view?usp=sharing

Remco
Erg mooi samengevat Remco! Ik ben zelf ook eerste stappen aan het zetten, maar ik ben er nog niet helemaal. Ik wou in eerste instantie testen of ik via de API de DHW instelling op mijn thermostaat alvast kon veranderen van 'eco' naar 'comfort'. Mijn acties:
  • bij menu 'Itho settings' index 4 (max manual operation time) op 5 minuten gezet
  • bij menu 'System settings' de optie 'Enable update settings API' op 'on' gezet
Vervolgens deed ik volgende request:

curl -X POST http://192.168.0.184/api/v2/wpu/manual_control -H "Content-Type: application/json" -d '{"index":36,"datatype":0,"value":2,"checked":2}' # 0 = Eco, 2 = Comfort

met response:

{"status":"success","data":{"result":"manual control command sent","index":36,"datatype":0,"value":2,"checked":2,"timestamp":1787071975}}

Vervolgens controleerde ik in menu 'Itho status' volgende parameters:
  • 45 - manual operation - bleef op 0 staan
  • 94 - Comfort selected on thermostat - bleef op 0 staan
Ook op de thermostaat zelf is niets te zien. Wat doe ik verkeerd met de API?

[ Voor 3% gewijzigd door ijlzoeker op 18-08-2026 19:00 ]


  • CycloneX
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online

CycloneX

Born on probation

nl0pvm schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 14:33:
Voor wie tegen het probleem aanloopt dat een Itho Daalderop WPU 5G niet wil starten met koelen, en waarbij ±2 minuten de batterijen uit de hoofdthermostaat halen niet helpt:
  1. Maak de WPU én vloerverwarmings-/Autotemp-regelaars minimaal 15 minuten spanningsloos.
  2. Schakel alles weer in.
  3. Haal de batterijen uit de hoofdthermostaat (Spider) en plaats ze terug.
  4. Druk daarna direct op en stel de temperatuur lager in dan de actuele kamertemperatuur.
  5. De WPU zou vervolgens naar koelen moeten overschakelen.
Code 3 kan tijdens het spanningsloos maken verschijnen; volgens de installateur komt dit doordat de WPU geen stroom/communicatie heeft.

Er geldt normaal een wachttijd bij omschakelen van verwarmen naar koelen, maar als het systeem ergens is vastgelopen kan deze volledige reset helpen.
Deze vraag had ik ook enkele post hiervoor gesteld of hier nu een echte oplossing voor is.

Zie onderstaande antwoord door: vliegnerd
vliegnerd schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 17:47:
[...]

Het is vrijwel zeker slechte of geen ontvangst van de RF verbinding waarmee de WPU de buitentemperatuur van Klimaatgarant ontvangt.

Bij geen ontvangst blijft de laatste temperatuur hangen en als dat toevallig een koude ochtend is dan start het koelen niet.

Ik heb er ook regelmatig last van, maar omdat ik het via de ithowifi module en HA monitor heb ik in de gaten als het gebeurt en ga ik aan de antenne prutsen (verplaatsen) dan ontvangt hij meestal wel weer.

Dit is een van de vele “domme” dingen die in de Itho (airios) firmware zit. Het moet zonder inzicht en toezicht van de gebruiker werken, maar de algoritmes zijn daar absoluut niet op gemaakt. Het werkt alleen in ideale omstandigheden en bij kleine foutjes heb je er al gebruiker last van zonder dat je er veel aan kunt doen.

Je kunt de twee antennes op de WPU verplaatsen, zorg dat de voetjes goed magnetisch contact maken met het frame van de WPU. En anders is de reset truc met de batterijen eruit een oplossing.
Bij mij was er totaal geen logica bij het vastlopen van de warmtepomp bij het koelen. Ik dacht eerst komt dit door het dauwpunt, de opeens koele nachten. Dan was het na 1,5 dag, dan weer na 3 dagen dan 5 dagen.

Het lijkt erop dat sinds ik met de antennes ben gaan stoeien het euvel is verholpen. Alweer 1,5 week zonder problemen en het is ondertussen al 34 graden maar ook 20 graden geweest.

Nu heb ik een hele compacte technische ruimte. De warmtepomp staat in een hoekje tussen de boiler en leidingen ingemetseld. Ik heb de antennes nu wat vrijer gezet.

MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
Ik heb inmiddels de OTGW met de firmware van @GraceGRD er tussen gehangen. So far, so good, er komt data voorbij. Volgende stap is het implementeren in Home Assistant.

Wat ik me alleen afvroeg (en misschien lees ik er snoeihard overheen in de documentatie): wat bepaalt de klok in de WPU? Als ik het verwarmingsmoment op, bijvoorbeeld, 14:30 zet, hoe weet de WPU dat het 14:30 is? Gebruikt de WPU de tijd zoals hij in de Spider is ingesteld (die nogal de neiging heeft om uit de pas te gaan lopen én waarbij je zelf zomer/wintertijd moet instellen)? En kan ik met de OTGW de tijd ook aanpassen zodat ik hem elke dag automagisch "goed" kan zetten?

Edit: voor de duidelijkheid, met "de tijd" bedoel ik "de klok" niet "het verwarmingsmoment". Dat ik die laatste kan instellen weet ik al :)

[ Voor 9% gewijzigd door posttoast op 19-08-2026 09:37 ]

omniscale.nl


  • PaulGr30
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 10-09 15:22
Er even niet aan kunnen werken, maar net geprobeert en het lijkt nu te werken :)

  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
vliegnerd schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 06:48:
[...]


Welke instelling heeft je boiler (op de spider). Als je de comfort stand gebruikt dan start het verwarmen van warm water zodra het water onder een ingestelde temperatuur zakt. Welke temperaturen meette je om 9.05u? Welke instelling?

Ik eco mode stel je tijdstip in waarop de boiler dagelijks gaat verwarmen. Ik heb daarvoor 13.00u zomertijd gekozen. Vrijwel altijd het goedkoopste moment met veel zon.
Oude koe uit de sloot, maar ik ben hier nu mee bezig en daarom kom ik je post tegen. Volgens mij klopt het niet wat je zegt: ik heb mijn boiler op comfort staan, maar hij gaat sowieso ook verwarmen op het ingestelde tijdstip (en daarnaast als het water te koud is).

omniscale.nl


  • PaulGr30
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 10-09 15:22
smesjz schreef op woensdag 7 december 2022 @ 10:20:
[...]


Een poging

[Afbeelding]

Heb alles nu in Home Assistant packages gezet voor betere scheiding van WTW (HRU-350), WPU en autotemp.

Ik heb 1 dashboard voor WPU en een aparte voor vloerverwarming (Itho autotemp) per zone (ruimte) met: power kw, power %, actual temp, target temp.

Enige wat ik nog wil toevoegen is de ratio verbruik wpu / totaal verbruik (via P1).
Ha Smesjz,

Zou je de yaml van dit dashboard willen delen? Ik probeer iets vergelijkbaaars te maken, maar met jouw dashboard heb ik een quickstart ;)

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
posttoast schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 12:00:
[...]

Oude koe uit de sloot, maar ik ben hier nu mee bezig en daarom kom ik je post tegen. Volgens mij klopt het niet wat je zegt: ik heb mijn boiler op comfort staan, maar hij gaat sowieso ook verwarmen op het ingestelde tijdstip (en daarnaast als het water te koud is).
Mijn punt was/is: "Als je de boiler op comfort stand hebt staan, kan er ook tussentijds verwarmd worden als de temperatuur van het vat te laag wordt, door gebruik". Dat klopt volgens mij met onze beide uitspraken.

Als je om 9u05 ziet dat het vat gaat verwarmen, terwijl je dat pas om 11u wil, dan denk ik dat er om 9u zoveel water gebruikt was, dat opwarmen nodig was.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
posttoast schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 09:36:
Ik heb inmiddels de OTGW met de firmware van @GraceGRD er tussen gehangen. So far, so good, er komt data voorbij. Volgende stap is het implementeren in Home Assistant.

Wat ik me alleen afvroeg (en misschien lees ik er snoeihard overheen in de documentatie): wat bepaalt de klok in de WPU? Als ik het verwarmingsmoment op, bijvoorbeeld, 14:30 zet, hoe weet de WPU dat het 14:30 is? Gebruikt de WPU de tijd zoals hij in de Spider is ingesteld (die nogal de neiging heeft om uit de pas te gaan lopen én waarbij je zelf zomer/wintertijd moet instellen)? En kan ik met de OTGW de tijd ook aanpassen zodat ik hem elke dag automagisch "goed" kan zetten?
De WPU krijgt de klok van de spider. Als ik de tijd op de spider verander, zie ik ook de tijd in de status van de WPU meewijzigen. En daarna loopt ie niet heel nauwkeurig, nou ja, bij mij loopt ie best voorspelbaar iets te snel/voor 8)7

Ik heb zelf geen OTGW maar er moet wel een OpenTherm opdraagt met de nieuwe tijd langskomen tussen spider en WPU als je de tijdinstelt. Die is dus aan te passen via de OTGW als de firmware het ondersteunt.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
vliegnerd schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 13:34:
[...]

De WPU krijgt de klok van de spider. Als ik de tijd op de spider verander, zie ik ook de tijd in de status van de WPU meewijzigen. En daarna loopt ie niet heel nauwkeurig, nou ja, bij mij loopt ie best voorspelbaar iets te snel/voor 8)7

Ik heb zelf geen OTGW maar er moet wel een OpenTherm opdraagt met de nieuwe tijd langskomen tussen spider en WPU als je de tijdinstelt. Die is dus aan te passen via de OTGW als de firmware het ondersteunt.
Ah, dan is dus de vraag aan @GraceGRD of het mogelijk is om een "klok-update" naar de WPU te sturen. Dan kan ik hem gewoon elke dag even goed zetten.

omniscale.nl


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
N.a.v. de recent "ontvang je wel of niet de (juiste) buitentemperatuur" van KG ivm koelen:

Maandag 17 augustus 2026 is de buitentemp ineens -2,0 graden Celcius geworden, met andere waarde een paar uurtje later.

Omdat het niet een waarde is die "blijft hangen" (op dezelfde "laatste" waarde), maar ineens -2 graden, lijkt het wel een echte waarde van Klimaatgarant. Voor de duidelijkheid: Ik heb geen sensor, maar ontvang de waarden van KG.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M7FkQQJIHGf-MFgN_TF725zvDXM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V3XH0S3rEfQAyHicRZ8uKAuo.png?f=fotoalbum_large

Het maakt niet veel uit, echt mijn nieuwsgierigheid, maar hebben jullie dit ook?

Heeft er een stagiair de buitentemperatuur zitten instellen bij KG? Hebben ze bewust het koelen in heel het land gestopt?

[ Voor 4% gewijzigd door vliegnerd op 19-08-2026 13:41 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 22:25
vliegnerd schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 13:40:
N.a.v. de recent "ontvang je wel of niet de (juiste) buitentemperatuur" van KG ivm koelen:

Maandag 17 augustus 2026 is de buitentemp ineens -2,0 graden Celcius geworden, met andere waarde een paar uurtje later.

Omdat het niet een waarde is die "blijft hangen" (op dezelfde "laatste" waarde), maar ineens -2 graden, lijkt het wel een echte waarde van Klimaatgarant. Voor de duidelijkheid: Ik heb geen sensor, maar ontvang de waarden van KG.

[Afbeelding]

Het maakt niet veel uit, echt mijn nieuwsgierigheid, maar hebben jullie dit ook?

Heeft er een stagiair de buitentemperatuur zitten instellen bij KG? Hebben ze bewust het koelen in heel het land gestopt?
Ik heb geen Klimaatgarant, maar via Itho heb ik hetzelfde. Het viel mij in het voorjaar ook al op dat Itho af en toe een verkeerde buitentemperatuur doorstuurde, mogelijk om te voorkomen dat de WPU al vroeg in het seizoen naar koelen overschakelt.

Even over die A1-16 discussie over manual control. Ik had het hier al eens eerder benoemd, maar deze error is gewoon uit te zetten. Of eigenlijk beter gezegd, niet zichtbaar te maken (bij report). Het zou interessant zijn om te kijken of we dit commando kunnen achterhalen. Ik zal binnenkort Claude wel eens aan de gang zetten met de service tool en database.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4sZ3e1wCEKXTtxNJhGNzpy8eVNM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CkELreLtTYfwrtAu7yevNM7e.png?f=fotoalbum_large


Update uurtje later; kon het toch niet laten om even te kijken, ben ook al heel wat verder. Dit gebruikt hetzelfde bericht 0x4030, als manual control maar dan bank 0 in plaats van bank 1.

Details

Schrijven — bank 0 (foutinstellingen, WPU)

MsgType 6 (change2source), bron 0x80, doel 0x82, 11 databytes:
ByteWaardeUI-veld in de servicetool
0x00bank 0 (foutinstellingen)
1-2Offset (big-endian)index van de fout, bijv. 16
3PriorityPrioriteit
4-5MaxFoutTijd (BE)Fout-tijd
6-7RetryTijd (BE)Retry-tijd
8MaxRetriesRetry-aantal
9TypeReport (combobox-index)
10Flags (bit 0..7)Blokkeer-checkboxes
Lezen (de tool doet dit 150 ms na een schrijfactie)

MsgType 4 (query2source), 4 databytes:
ByteWaardeBetekenis
banknummer0 = foutinstellingen
1-2index (big-endian)eerste fout die je opvraagt
3aantalrecords per bericht (max 3)
Het antwoord echoot bank en index in byte 0..2, daarna volgen de records van 8 bytes elk: priority, fouttijd hi/lo, retrytijd hi/lo, retries, type, flags — dezelfde volgorde als byte 3..10
hierboven.

Byte 9: report type

Dit komt uit de database, tabel ReportTypeName:
TypeMelding (NL)EnglishBetekenis
Geen meldingNo reportGeen storingsmelding op de thermostaat
1Storing zonder foutrelaisError without error relayWel een melding op de thermostaat
2Storing met foutrelaisError with error relayMelding op de thermostaat én het foutrelais schakelt
3Onbeperkte retryUnlimited retryGeen melding; de WPU blijft proberen tot de fout weg is
4Onbeperkte retry + thermostaat meldingUnlimited retry + thermostat reportMelding op de thermostaat én blijven proberen
De fout-offset

Dit komt ook uit de database, maar is wel WPU-afhankelijk: de fout-offset is letterlijk de kolom index in de tabel FoutSettings_V<n> in $_parameters_HeatPump.par. Let op dat de nummering per versietabel zegt weinig zonder de bijbehorende V<n>.


Update 2; zo zou het bericht er uit zien om A1-16 in te stellen zoals getoond op mijn printscreen;

De 11 databytes:
00  00 10   29   00 0A   00 00   01   01   00
│   └─┬─┘   │    └─┬─┘   └─┬─┘   │    │    │
│     │     │      │       │     │    │    └─ flags = 0 (niets geblokkeerd)
│     │     │      │       │     │    └────── type = 1 (storing zonder foutrelais)
│     │     │      │       │     └─────────── retry-aantal = 1
│     │     │      │       └───────────────── retry-tijd = 0
│     │     │      └───────────────────────── fout-tijd = 10
│     │     └──────────────────────────────── prioriteit = 41 (0x29)
│     └────────────────────────────────────── offset = 16 (0x0010) handbediening
└──────────────────────────────────────────── bank 0
Het complete I²C-bericht:
82 80 C0 30 06 0B 00 00 10 29 00 0A 00 00 01 01 00 B8
│  │  └─┬─┘ │  │  └──────── 11 databytes ────────┘ └─ checksum
│  │    │   │  └─ Data_length = 11
│  │    │   └──── MsgType = 6 (change2source)
│  │    └──────── MsgClass 0x4030, met bit 0x8000 gezet → C0 30
│  └───────────── Source = 0x80 (de tool)
└──────────────── Destination = 0x82 (de WPU)
Checksum: som van byte 0 t/m 16 = 0x48, two's complement → 0xB8.

[ Voor 59% gewijzigd door wouter.N op 19-08-2026 23:01 ]


  • kruithre
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 15-09 06:10
ijlzoeker schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 18:56:
[...]

Erg mooi samengevat Remco! Ik ben zelf ook eerste stappen aan het zetten, maar ik ben er nog niet helemaal. Ik wou in eerste instantie testen of ik via de API de DHW instelling op mijn thermostaat alvast kon veranderen van 'eco' naar 'comfort'. Mijn acties:
  • bij menu 'Itho settings' index 4 (max manual operation time) op 5 minuten gezet
  • bij menu 'System settings' de optie 'Enable update settings API' op 'on' gezet
Vervolgens deed ik volgende request:

curl -X POST http://192.168.0.184/api/v2/wpu/manual_control -H "Content-Type: application/json" -d '{"index":36,"datatype":0,"value":2,"checked":2}' # 0 = Eco, 2 = Comfort

met response:

{"status":"success","data":{"result":"manual control command sent","index":36,"datatype":0,"value":2,"checked":2,"timestamp":1787071975}}

Vervolgens controleerde ik in menu 'Itho status' volgende parameters:
  • 45 - manual operation - bleef op 0 staan
  • 94 - Comfort selected on thermostat - bleef op 0 staan
Ook op de thermostaat zelf is niets te zien. Wat doe ik verkeerd met de API?
Het voordeel wat ik wellicht heb is dat ik al lang stap voor stap verschillende dingen heb geprobeerd en mijn AI agent steeds heb laten meelopen / bevraagd. Heb hem dus jouw probleem ook voorgelegd, uiteraard geen garantie dat hij het bij het juiste eind had maar dit is wat hij teruggaf. Hoop dat je er iets aan hebt.


Wat wél goed lijkt: de opzet van zijn API-call klopt met de officiële Itho-documentatie. In de I²C Modbus Module-handleiding staat register 6110 ("DHW_Modus") expliciet als extern schrijfbaar, met waarden 0 = Eco, 2 = Comfort, 3 = geblokkeerd — precies wat hij gebruikt (index:36, value:2, checked:2). Ook zijn checked-waarde die meebeweegt met value is consistent met hoe wij dat zelf voor de Tariff-instelling (index 15) hebben gedaan en bevestigd kregen vanuit de community. Zijn twee voorbereidende stappen (max manual operation time en "Enable update settings API") kunnen dus geen kwaad, maar zijn voor déze specifieke REST-endpoint (/api/v2/wpu/manual_control) eigenlijk niet nodig — ik heb in de broncode van de module (arjenhiemstra/ithowifi) opgezocht dat die twee instellingen alleen gelden voor een ándere, oudere instellingenpagina van de module; de manual_control-route die hij gebruikt stuurt het I2C-commando altijd door, ongeacht die twee vlaggen.

Waar ik denk dat het misgaat: de twee parameters die hij controleerde — "45 - manual operation" en "94 - Comfort selected on thermostat" — kloppen niet helemaal. In de broncode van de module staat index 94 gelabeld als "ECO selected on thermostat", en pas index 95 is daadwerkelijk "Comfort selected on thermostat". Belangrijker nog: beide velden ("...on thermostat") geven letterlijk weer wat er op de fysieke thermostaatknop/-schakelaar staat ingesteld, niet wat de WPU intern via de API heeft overgenomen. Die blijven dus normaal gesproken gewoon op 0 staan als er niemand aan de fysieke thermostaat draait — ook als zijn API-commando wél is aangekomen. Dat is dus geen goed bewijs dat het niet werkt.

Het enige veld dat écht iets zegt over een geslaagde externe override is "45 - manual operation". Dat die op 0 bleef staan, is het enige signaal waar ik ook niet meteen een verklaring voor heb — maar ik zou eerst willen uitsluiten dat hij simpelweg te laat of te vroeg keek (dit soort statusvelden worden via MQTT gepubliceerd op basis van een pollcyclus, dus een paar seconden vertraging is normaal).

Concreet zou ik hem aanraden:
  1. Direct na de POST een paar keer snel achter elkaar (elke paar seconden) index 45 op te vragen, in plaats van één keer te kijken — misschien flikkert hij kort aan en weer uit.
  2. Te checken of 192.168.0.184 echt het IP van zijn NRG.Watch/ithowifi-module is (en niet per ongeluk van de WPU zelf of iets anders op zijn netwerk).
  3. Het serial/debug-log van de module te bekijken (via de ingebouwde debugpagina) — daar wordt elke 4030-opdracht gelogd ("Sending 4030: ...") vóórdat hij over I2C verstuurd wordt, dat bevestigt of het commando de module ook echt verlaat.
  4. Voor de zekerheid dezelfde test eerst met index 15 (Tariff, die wij al werkend hebben) te doen op zíjn installatie — als dát ook geen manual-operation-vlag geeft, ligt het probleem eerder bij zijn firmwareversie of module-instellingen dan bij index 36 specifiek.
Zeg tegen hem dat de indexen/waarden die hij gebruikt in elk geval kloppen volgens de officiële documentatie — het is dus geen verkeerd geraden magisch getal, eerder een verificatieprobleem of een timing/firmware-kwestie.

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 18-09 13:05
posttoast schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 09:36:
Ik heb inmiddels de OTGW met de firmware van @GraceGRD er tussen gehangen. So far, so good, er komt data voorbij. Volgende stap is het implementeren in Home Assistant.

Wat ik me alleen afvroeg (en misschien lees ik er snoeihard overheen in de documentatie): wat bepaalt de klok in de WPU? Als ik het verwarmingsmoment op, bijvoorbeeld, 14:30 zet, hoe weet de WPU dat het 14:30 is? Gebruikt de WPU de tijd zoals hij in de Spider is ingesteld (die nogal de neiging heeft om uit de pas te gaan lopen én waarbij je zelf zomer/wintertijd moet instellen)? En kan ik met de OTGW de tijd ook aanpassen zodat ik hem elke dag automagisch "goed" kan zetten?

Edit: voor de duidelijkheid, met "de tijd" bedoel ik "de klok" niet "het verwarmingsmoment". Dat ik die laatste kan instellen weet ik al :)
posttoast schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 13:37:
[...]

Ah, dan is dus de vraag aan @GraceGRD of het mogelijk is om een "klok-update" naar de WPU te sturen. Dan kan ik hem gewoon elke dag even goed zetten.
De Spider is de time keeper. Bij mij drift de tijd ook wel een beetje maar niet dat ik daar veel last van gehad heb tot nu toe.

Ik heb even geprobeerd om met OTGW commando SC de tijd in te stellen, maar de Spider neemt dit dus niet over :-( . In de opentherm logs zie ik wel een datum/tijd voorbij komen (schrijft de thermostaat naar de WPU), helaas is deze tijd niet zichtbaar met de ithowifi module.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XUZ9z9n0JYMmKyV7-ud-EUaTa9M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p4OwchI8kO6bBlhW2MN134hw.png?f=fotoalbum_large
  • Misschien met wat aanpassingen aan de otgw integratie zou je deze kunnen afvangen en dan het tijdsverschil via Home Assistant berekenen en zo voor die drift te compenseren.
  • @arjenhiemstra weet jij of deze tijd intern voorbij komt?
edit:
Zo te zien heeft de itho status pagina de parameter UTC time, deze loopt gelijk met mijn thermostaat tijd. Ik zie hem ook op MQTT voobijkomen, je zou dit kunnen gebruiken om een melding te geven als je thermostaat te ver uitloopt, of dit vergelijken met de tijdstip van ontvangst bericht om zo het verschil te compenseren.

[ Voor 7% gewijzigd door GraceGRD op 20-08-2026 10:43 ]


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
GraceGRD schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 10:26:
[...]


[...]

De Spider is de time keeper. Bij mij drift de tijd ook wel een beetje maar niet dat ik daar veel last van gehad heb tot nu toe.

Ik heb even geprobeerd om met OTGW commando SC de tijd in te stellen, maar de Spider neemt dit dus niet over :-( . In de opentherm logs zie ik wel een datum/tijd voorbij komen (schrijft de thermostaat naar de WPU), helaas is deze tijd niet zichtbaar met de ithowifi module.

[Afbeelding]
  • Misschien met wat aanpassingen aan de otgw integratie zou je deze kunnen afvangen en dan het tijdsverschil via Home Assistant berekenen en zo voor die drift te compenseren.
  • @arjenhiemstra weet jij of deze tijd intern voorbij komt?
Als je de tijd kunt opvragen moet compenseren in HA inderdaad wel lukken, en dan kun je ook rekening houden met zomer/wintertijd. Maar goed, het mooiste (ook dwangneurotisch-technisch) is het natuurlijk als je de tijd op de Spider automagisch goed kunt zetten :D

omniscale.nl


  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 06:59
CycloneX schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 09:25:
[...]


Deze vraag had ik ook enkele post hiervoor gesteld of hier nu een echte oplossing voor is.
Mijn post was geen reactie op jouw eerdere vraag, maar bedoeld als aanvullende storingsprocedure voor wie tegen dit probleem aanloopt.

Voor zover ik mij kan herinneren en kan terugvinden is deze specifieke procedure nog niet eerder genoemd: WPU én vloerverwarmingsregelaars 15 minuten spanningsloos, daarna de thermostaat opnieuw initialiseren en direct met de min-toets een koelvraag geven.

Dat is dus iets anders dan alleen de thermostaat resetten of het eerder besproken RF-/antenneprobleem wat hier niet van toepassing was.

  • bve1
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16-09 00:06
vliegnerd schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 13:40:
N.a.v. de recent "ontvang je wel of niet de (juiste) buitentemperatuur" van KG ivm koelen:

Maandag 17 augustus 2026 is de buitentemp ineens -2,0 graden Celcius geworden, met andere waarde een paar uurtje later.

Omdat het niet een waarde is die "blijft hangen" (op dezelfde "laatste" waarde), maar ineens -2 graden, lijkt het wel een echte waarde van Klimaatgarant. Voor de duidelijkheid: Ik heb geen sensor, maar ontvang de waarden van KG.

[Afbeelding]

Het maakt niet veel uit, echt mijn nieuwsgierigheid, maar hebben jullie dit ook?

Heeft er een stagiair de buitentemperatuur zitten instellen bij KG? Hebben ze bewust het koelen in heel het land gestopt?
Ik zag hier hetzelfde en ik vroeg me ook af of dit bewust was om de koeling te blokkeren. Aan de andere kant waren er denk ik geen omstandigheden die dit noodzakelijk maakte.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZfZ1q_nDFDFNttZ0DO6VmFfFySY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XX5vEwdgCOYT3K3fCbnXolas.png?f=fotoalbum_large

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 23:12
Ik denk dat iemand hier het volgende kan beantwoorden, scheelt voor mij veel zoek werk.

Afgelopen nacht veranderde de autotemp state of cool van waarde 1 naar 0 en de autotemp state of heating van 0 naar 1. De gevraagde temperatuur wijzigde natuurlijk met een setpoint van 1 C lager. Weet iemand welke parameters deze wijziging bepalen (state of cool / heating) . Volgens mij moet dit een temperatuur en een tijd instelling zijn echter welke….

Itho WPU_5G. 3.5


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
Chip2710 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:08:
Ik denk dat iemand hier het volgende kan beantwoorden, scheelt voor mij veel zoek werk.

Afgelopen nacht veranderde de autotemp state of cool van waarde 1 naar 0 en de autotemp state of heating van 0 naar 1. De gevraagde temperatuur wijzigde natuurlijk met een setpoint van 1 C lager. Weet iemand welke parameters deze wijziging bepalen (state of cool / heating) . Volgens mij moet dit een temperatuur en een tijd instelling zijn echter welke….
Volgens mij is het zo dat als de vraagtemperatuur meer dan 24 uur hoger is dan de huidige temperatuur (waarbij er ook nog een offset wordt meegenomen) hij schakelt. En andersom (van verwarmen naar koelen) hetzelfde verhaal. Als je een buitentemperatuur "spoofed" gaat het sneller (of minder snel, afhankelijk van hoe je het bekijkt ;) ): ik vertel mijn WPU dat het buiten 25 graden is, dan zal hij niet zo snel naar verwarmen schakelen.

De exacte formule weet ik niet, en ik vraag me af of die überhaupt bekend is.

[ Voor 3% gewijzigd door posttoast op 24-08-2026 09:13 ]

omniscale.nl


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 23:12
posttoast schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:12:
[...]

Volgens mij is het zo dat als de vraagtemperatuur meer dan 24 uur hoger is dan de huidige temperatuur (waarbij er ook nog een offset wordt meegenomen) hij schakelt. En andersom (van verwarmen naar koelen) hetzelfde verhaal. Als je een buitentemperatuur "spoofed" gaat het sneller (of minder snel, afhankelijk van hoe je het bekijkt ;) ): ik vertel mijn WPU dat het buiten 25 graden is, dan zal hij niet zo snel naar verwarmen schakelen.

De exacte formule weet ik niet, en ik vraag me af of die überhaupt bekend is.
Het lijkt er op dat de tijd van cool to heat state 12 uur is…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mwghFh-ZpjSc6Jn76_207sWkIHA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q6C7f9UEouhd1m12bx3kBObm.jpg?f=fotoalbum_large

Itho WPU_5G. 3.5


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
Chip2710 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 11:32:
[...]

Het lijkt er op dat de tijd van cool to heat state 12 uur is…

[Afbeelding]
Ja, alleen als ik dus zelf een outside-temp doorgeef aan de WPU, dan gaat het veel sneller. Vaak in minder dan een uur.

omniscale.nl


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
Chip2710 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:08:
Ik denk dat iemand hier het volgende kan beantwoorden, scheelt voor mij veel zoek werk.

Afgelopen nacht veranderde de autotemp state of cool van waarde 1 naar 0 en de autotemp state of heating van 0 naar 1. De gevraagde temperatuur wijzigde natuurlijk met een setpoint van 1 C lager. Weet iemand welke parameters deze wijziging bepalen (state of cool / heating) . Volgens mij moet dit een temperatuur en een tijd instelling zijn echter welke….
De buitentemperatuur kwam onder het ingestelde minimum waardoor de wpu omschakelde naar verwarmen. Standaard is dat 15 graden, dacht ik. Ergens tussen 12 en 16 graden C ongeveer


Als je geen sensor hebt, dan krijg je die remote via een van de antennes van de wpu.

[ Voor 5% gewijzigd door vliegnerd op 24-08-2026 19:47 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
Wat ik me afvroeg (en ik ben benieuwd of iemand hier een antwoord op heeft). De Itho ziet een outside temp van -29.99 als "er is geen waarde, ik ga zelf wel iets regelen". Dat gebruik ik om vanuit Home Assistant de boel op "automatisch" te zetten (ik heb ook een "forceer verwarmen", dan zet ik hem op 6 graden en een "forceer koelen" en dan zet ik hem op 25 graden).

Maarrrrr: door een afronding vertaalt de -29.99 die ik vanuit Home Assistant stuur zich naar -29.98. Denkt de WPU nu dat het gigantisch koud is buiten? Of beschouwt hij -29.98 ook als de fallback-temperatuur?

omniscale.nl


  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
posttoast schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 09:15:
Wat ik me afvroeg (en ik ben benieuwd of iemand hier een antwoord op heeft). De Itho ziet een outside temp van -29.99 als "er is geen waarde, ik ga zelf wel iets regelen". Dat gebruik ik om vanuit Home Assistant de boel op "automatisch" te zetten (ik heb ook een "forceer verwarmen", dan zet ik hem op 6 graden en een "forceer koelen" en dan zet ik hem op 25 graden).

Maarrrrr: door een afronding vertaalt de -29.99 die ik vanuit Home Assistant stuur zich naar -29.98. Denkt de WPU nu dat het gigantisch koud is buiten? Of beschouwt hij -29.98 ook als de fallback-temperatuur?
Met auto temp heb je zowel een buitentemp daar als op de wpu. Een van beide is 372 o.i.d. bij geen sturing. Mocht daar het getal op -29.98 staan gaat het mis. Ik denk echter dat er een ondergrens is voor min temp. Kan later vandaag wel even op mn HA kijken wat mijn commandos zijn.

  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
Vendetta_X schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 11:59:
[...]

Met auto temp heb je zowel een buitentemp daar als op de wpu. Een van beide is 372 o.i.d. bij geen sturing. Mocht daar het getal op -29.98 staan gaat het mis. Ik denk echter dat er een ondergrens is voor min temp. Kan later vandaag wel even op mn HA kijken wat mijn commandos zijn.
Dank!

Voor de volledigheid, dit is wat ik nu doe:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
- id: '1780573234212'
  alias: 'WPU: Handmatige Modus Schakelaar'
  description: >-
    Publishes the forced outside temperature based on the dashboard dropdown,
    and re-pushes it when the WPU has reverted (e.g. after a power cycle).
  mode: restart
  triggers:
    - trigger: state
      entity_id: input_select.wpu_buitentemperatuur_modus
      id: mode
    - trigger: state
      entity_id: sensor.wpu_outside_temperature
      id: drift
    - trigger: time_pattern
      minutes: /5
      id: tick
    - trigger: homeassistant
      event: start
      id: boot
  variables:
    # Desired value to push; -29.99 is the WPU's own default (no forcing).
    desired: >-
      {% set m = states('input_select.wpu_buitentemperatuur_modus') %}
      {% if m == 'Forceer verwarmen' %}6
      {% elif m == 'Forceer koelen' %}25
      {% else %}-29.99
      {% endif %}
    actual: "{{ states('sensor.wpu_outside_temperature') | float(-999) }}"
  conditions:
    - condition: template
      value_template: >-
        {{ (trigger.id | default('')) == 'mode'
           or (has_value('sensor.wpu_outside_temperature')
               and (actual - (desired | float)) | abs > 0.02) }}
  actions:
    - action: mqtt.publish
      data:
        topic: ithowpu/cmd
        payload: '{"outside_temp": {{ desired | float }}}'
    # Give the WPU time to report back before another tick can re-evaluate.
    - delay: "00:01:00"

omniscale.nl


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
Update: als ik -30 stuur, wordt het wél -29.99. Maar niet volgens de opentherm-gateway:

wifi-module WPU: -29.99
wifi-module autotemp: -29.99
otgw WPU: -30.0

Ik zal vanavond even een powercycle doen en kijken welke waarde er écht default terugkomt. @Vendetta_X die 372 heb ik nog nergens teruggezien, waar zou ik die waarde moeten zien?

omniscale.nl


  • Frunz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 00:30
posttoast schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 09:44:
Update: als ik -30 stuur, wordt het wél -29.99. Maar niet volgens de opentherm-gateway:

wifi-module WPU: -29.99
wifi-module autotemp: -29.99
otgw WPU: -30.0

Ik zal vanavond even een powercycle doen en kijken welke waarde er écht default terugkomt. @Vendetta_X die 372 heb ik nog nergens teruggezien, waar zou ik die waarde moeten zien?
Die temperatuur is de staat in de autotemp verdeler als er geen buitentemperatuur bekend is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aHuQkKU66TlUfQ0KMyTWNjpsAxg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BsXGcv6SCRMOWMlTaO0E0HyZ.jpg?f=user_large

Ik draai overigens al vanaf het begin zonder antennes. De bouwer heeft deze nooit geïnstalleerd, en dat heb ik zo gelaten. Tot nu toe geen problemen met het schakelen tussen koelen en verwarmen. De communicatieproblemen tussen de Spider en Autotemp zijn er echter nog steeds.

WoT: Frunzzzzz NoobMeter


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
Frunz schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 09:59:
[...]

Die temperatuur is de staat in de autotemp verdeler als er geen buitentemperatuur bekend is.

[Afbeelding]

Ik draai overigens al vanaf het begin zonder antennes. De bouwer heeft deze nooit geïnstalleerd, en dat heb ik zo gelaten. Tot nu toe geen problemen met het schakelen tussen koelen en verwarmen. De communicatieproblemen zijn er echter nog steeds.
Hier ook geen antenne inderdaad, en überhaupt geen KlimaatGarant.

Maarre: de "neutraalstand" is blijkbaar 327.67 op je autotemp (register 104) en -29.99 op de WPU (register 0). Wat moet ik nu naar de WPU sturen om te zorgen dat hij in deze stand terecht komt?

omniscale.nl


  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
posttoast schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 11:39:
[...]

Hier ook geen antenne inderdaad, en überhaupt geen KlimaatGarant.

Maarre: de "neutraalstand" is blijkbaar 327.67 op je autotemp (register 104) en -29.99 op de WPU (register 0). Wat moet ik nu naar de WPU sturen om te zorgen dat hij in deze stand terecht komt?
Nog even gekeken, je doet als het goed is alles via de AutoTemp. Dus je stuurt 327.67 naar je AutoTemp, die stuurt het naar je WPU waar dan -29.99 o.i.d. komt te staan.

Die 372 negeren, moest het even uit m'n hoofd doen, had de juiste getallen, verkeerde volgorde ;)

[ Voor 8% gewijzigd door Vendetta_X op 28-08-2026 15:46 ]


  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
Vendetta_X schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 15:45:
[...]

Nog even gekeken, je doet als het goed is alles via de AutoTemp. Dus je stuurt 327.67 naar je AutoTemp, die stuurt het naar je WPU waar dan -29.99 o.i.d. komt te staan.

Die 372 negeren, moest het even uit m'n hoofd doen, had de juiste getallen, verkeerde volgorde ;)
OK, interessant, ik doe alle sturing door temperaturen naar mijn WPU te sturen (en de AutoTemp neemt die vervolgens over). Jij doet dat dus via de AutoTemp?

omniscale.nl


  • Chrisiesmit93
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 17-09 20:54
Weet iemand of het ook mogelijk is om de Spider thermostaten in Home Assistant als climate entity te krijgen dmv ithowifi (ipv via ramses_cc) ?

Zag laatst wel wat berichten omtrent de Spiders, om deze icm ithowifi compatible te krijgen en op Github zie ik ook wel verwijzingen, maar nog verder niet echt concrete info, of ik heb mogelijk ergens wat gemist.

  • posttoast
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 12:17
Chrisiesmit93 schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 20:21:
Weet iemand of het ook mogelijk is om de Spider thermostaten in Home Assistant als climate entity te krijgen dmv ithowifi (ipv via ramses_cc) ?

Zag laatst wel wat berichten omtrent de Spiders, om deze icm ithowifi compatible te krijgen en op Github zie ik ook wel verwijzingen, maar nog verder niet echt concrete info, of ik heb mogelijk ergens wat gemist.
Ik ben een nog steeds beetje een HA-beginner, dus misschien begrijp ik je verkeerd, maar ik heb hier inzicht in de Spiders (huidige temperatuur en doeltemperatuur) via de wifimodule (gekoppeld aan de autotemp).

omniscale.nl


  • Chrisiesmit93
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 17-09 20:54
posttoast schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 23:30:
[...]

Ik ben een nog steeds beetje een HA-beginner, dus misschien begrijp ik je verkeerd, maar ik heb hier inzicht in de Spiders (huidige temperatuur en doeltemperatuur) via de wifimodule (gekoppeld aan de autotemp).
Geen probleem! Ik doel echter op het feit de (doel) temperatuur ook aan te kunnen passen in Home Assistant (dmv een climate entity) :)

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
Chrisiesmit93 schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 19:31:
[...]

Geen probleem! Ik doel echter op het feit de (doel) temperatuur ook aan te kunnen passen in Home Assistant (dmv een climate entity) :)
Dat gaat tot nu toe (nog) niet.
Daarvoor heb je additionele hardware nodig wat ramses praat. (efo/HGI-80)

  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-09 09:59
Hi mede-Tweakers,

Ik zit met het volgende en ben benieuwd hoe jullie hiernaar kijken.
Wij hebben een nieuwbouwwoning met Itho Daalderop WPU 5G en WTH vloerverwarming/-koeling, nog binnen de garantie.

Het valt op dat onze woning op warme dagen regelmatig 3-4°C warmer is dan meerdere buren met hetzelfde type woning/installatie. Onze vloer voelt tijdens het koelen ook nauwelijks koel aan.

Wat vooral opvalt:
  • De watertemperatuur op onze vloerverwarmingsverdelers is tijdens koelen ±25°C, terwijl deze bij meerdere buren rond de 20-21°C ligt.
  • Onze Spider en WTH verdeler staat eigenlijk continu op koelvraag en komt voor zover ik kan zien nooit op idle.
  • Ondanks die continue koelvraag blijft onze woning dus duidelijk warmer.
Er is inmiddels een monteur geweest. Hij heeft de Itho Spider en de vloerverwarmingsverdelers gecontroleerd en volgens hem staat alles goed. De warmtepomp zelf is echter niet uitgelezen en de instellingen daarvan zijn niet gecontroleerd.

Daar loop ik nu een beetje op vast. De conclusie van de monteur is dat alles goed functioneert, maar het verschil in watertemperatuur met meerdere vergelijkbare woningen (25°C tegenover 20-21°C) blijft voor mij onverklaard. Ik weet daarom niet goed of ik dit als normaal moet accepteren, of dat het juist reden is om de WPU zelf te laten uitlezen/controleren.

Omdat het om nieuwbouw gaat en we nog garantie hebben, wil ik graag uitsluiten dat er aan de WPU-kant toch iets verkeerd staat of niet goed functioneert.

We hebben eerder ook flink drukverlies gehad door lekkages bij de vloerverwarmingsverdelers, zowel boven als beneden. Uiteindelijk gaf de WPU hierdoor een A1-19 storing. De lekkages zijn inmiddels verholpen en het systeem is weer op druk.

Is ±25°C watertemperatuur op de verdelers bij continue koelvraag normaal? En is het normaal dat de Spider eigenlijk nooit op idle komt? Kan het verschil van 4-5°C in watertemperatuur met de buren verklaarbaar zijn, of zouden jullie in mijn situatie de WPU zelf verder laten uitlezen?

Ben vooral benieuwd of andere WPU 5G-gebruikers dit herkennen en welke watertemperatuur jullie tijdens koelen op de verdeler zien.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
@joeyakascar doe jezelf een plezier en schaf de module aan zodat je de wpu exact kan gaan uitlezen.
Er zijn meerdere klachten in dit topic ook dat de pomp niet goed in koelmodus schiet, wellicht is dat bij jou ook aan de hand en heel makkelijk te controleren middels de add-on module.

  • c-nan
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 00:49
@joeyakascar bij ons kreeg het systeem verkeerde buiten temperatuur door waardoor er niet of te weinig werd gekoeld

EU DNS: 86.54.11.100


  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-09 09:59
GeeMoney schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 10:25:
@joeyakascar doe jezelf een plezier en schaf de module aan zodat je de wpu exact kan gaan uitlezen.
Er zijn meerdere klachten in dit topic ook dat de pomp niet goed in koelmodus schiet, wellicht is dat bij jou ook aan de hand en heel makkelijk te controleren middels de add-on module.
Bedankt voor je reactie!

Ik heb er niet heel veel verstand van, maar ben even gaan googelen.
Bedoel je dan dit? https://www.nrgwatch.nl/products/itho-non-cve-wifi-module?variant=54437063786837

  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-09 09:59
c-nan schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 10:33:
@joeyakascar bij ons kreeg het systeem verkeerde buiten temperatuur door waardoor er niet of te weinig werd gekoeld
Dat is ook een goeie, ik geef dit ook even door.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
joeyakascar schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 11:08:
[...]

Bedankt voor je reactie!

Ik heb er niet heel veel verstand van, maar ben even gaan googelen.
Bedoel je dan dit? https://www.nrgwatch.nl/products/itho-non-cve-wifi-module?variant=54437063786837
Yes ! Beste investering voor die pomp ooit :) .
Kun je gelijk zien wat de buitentemp is en wat de pomp exact doet (of juist niet doet :9 )

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 18-09 17:48
Ik ben nog steeds aan het experimenteren met de manual control. Ik probeer de DHW mode op 'blocked' te zetten met een POST request naar /api/v2/wpu/manual_control:{"index":36,"datatype":0,"value":3,"checked":1}

Als ik (even later) de status opvragen via de GET request naar /api/v2/ithostatus zie ik dat (o.a.) volgende velden veranderd zijn:

Manual operation: 1 (ok), Manual control (sec): 592 (ok, via settings menu had ik deze op 11 min = 660 sec ingesteld), Error_found:1, Error_retry: 1

Die Error velden had ik niet verwacht.

Ik probeerde ook {"index":36,"datatype":0,"value":3,"checked":3}, dat maakt geen verschil. Ik probeerde ook index 34 en 35 met value 0, dat deed ook niets.

Het enige wat wél lukt is index 0 (buitentemperatuur), die wordt correct aangepast naar 16°C met POST request body {"index":0,"datatype":146,"value":1600,"checked":1}.

Nu vraag ik mij af: klopt de index mapping tabel op https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi/wiki/Itho-WPU-Heat-pump-support wel voor mijn WPU3-i model?

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
Eerlijk antwoord: ik weet het niet.

Kun je de string getallen van de reactie op de blauwe knop “query devicetype” op de debug pagina van de webinterface van de ithowifi module plaatsen? Dan zoek ik in de docs die ik heb.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 18-09 17:48
vliegnerd schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 13:28:
[...]

Eerlijk antwoord: ik weet het niet.

Kun je de string getallen van de reactie op de blauwe knop “query devicetype” op de debug pagina van de webinterface van de ithowifi module plaatsen? Dan zoek ik in de docs die ik heb.
Zeker, ik krijg dit:

Result: 80 82 90 E0 01 07 00 01 00 0D 23 12 00 43

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
ijlzoeker schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 14:19:
[...]

Zeker, ik krijg dit:

Result: 80 82 90 E0 01 07 00 01 00 0D 23 12 00 43
O, stom. Ik was vergeten dat de hardware/firmware versie gewoon in het "settings" tablab van de webinterface staat. Maar gelukkig wist claude sneller dan ik dat jij hardware 35, firmware 18 hebt.

Dat maakt overigens weinig uit, zie ik. Volgens de documentatie is voor alle firmware versies setting 36 "DHW modus"

Het zou dus niet aan de versie van je WPU moeten liggen.

Hoe het precies werkt, weet ik niet (meer). Ik heb het niet recent gebruikt.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-09 09:59
Op advies van @GeeMoney heb ik de module aangeschaft en aangesloten. Wat werkt dit soepel! eel Veel dank aan @arjenhiemstra voor het maken van de module.

Ik probeer te achterhalen waarom mijn woning tijdens free cooling nauwelijks afkoelt. De WPU geeft aan dat free cooling actief is en stuurt de pomp en verschillende kleppen volledig aan.

De opvallendste waarden uit mijn meting:
  • Kamertemperatuur: 22,66 °C
  • Gewenste temperatuur: 20,00 °C
  • CV-aanvoer: 21,62 °C
  • CV-retour: 21,46 °C
  • Naar bron: 14,24 °C
  • Van bron: 14,16 °C
  • Gemeten flow: 431 l/u
  • Bronflow-setpoint: 1.200 l/u
  • CV-pomp: 80%
  • Free-coolingklep: 100%
  • CV/DHW- of koelklep: 100%
  • Source valve: 100%
  • Cooling valve setpoint: 100%
  • CO valve position: 100%
  • Free cooling actief en vrijgegeven
  • Geen blokkering, condensatiebeveiliging of gevonden storing
Ondanks deze aansturing zie ik vrijwel geen temperatuurverschil. Aan de CV-zijde is het verschil slechts 0,16 °C, waarbij de aanvoer zelfs iets warmer is dan de retour. Aan de bronzijde is het verschil maar 0,08 °C.

Ziet iemand iets opvallends in deze combinatie van waarden?

Hieronder staat de volledige momentopname:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Index  Label                                                   Value
0      Outside temp (°C)                                      21.25
1      Boiler temp down (°C)                                  39.67
2      Boiler temp up (°C)                                    52.76
3      Evaporator temp (°C)                                   15.56
4      Suction gas temp (°C)                                  18.04
5      Compressed gas temp (°C)                               21.27
6      Liquid temp (°C)                                       20.38
7      Temp to source (°C)                                    14.24
8      Temp from source (°C)                                  14.16
9      CV supply temp (°C)                                    21.62
10     CV return temp (°C)                                    21.46
11     CV pressure (Bar)                                      2.45
12     Compressor current (A)                                 0
13     Current e-element (A)                                  0
14     Pressure switch                                        0
15     Tariff                                                 0
16     Condensation protection                                0
17     Spare input                                            0
18     Correction measurement delta source temperature (K)    0
19     Flow sensor (lt_hr)                                    431
20     Phase detection                                        0
21     Cv pump (%)                                            80
22     Well pump (%)                                          1
23     Boiler pump (%)                                        0
24     Free cooling valve (%)                                 100
25     CV_DHW or cooling temp valve (%)                       100
26     Compressor                                             0
27     Element                                                0
28     Trickle heating                                        0
29     Error                                                  1
30     Free cooling                                           1
31     Expansion valve (pls)                                  0
32     Room temp (°C)                                         22.66
33     Requested room temp (°C)                               20
34     Heat demand thermost. (%)                              0
35     Status                                                 4
36     Sub_status                                             255
37     Blockage                                               0
38     Calculated evaporation temp CV (°C)                    15.06
39     Calculated CV condensation temp (°C)                   21.4
40     Waiting time permanently released element (sec)        0
41     Source flow glycol compensation (l_h)                  0
42     Error_found                                            0
43     Error_retry                                            0
44     Task active                                            0
45     Manual operation                                       0
46     Compr block (sec)                                      0
47     Elek block (sec)                                       0
48     Cv for _ naddraai (sec)                                0
49     Source for _ nadraai (sec)                             0
50     Boiler for _ nadraai (sec)                             0
51     Delay electr (sec)                                     0
52     Min running time compr (sec)                           0
53     Drain time (sec)                                       0
54     EV pressure offset (sec)                               0
55     EV adjust (sec)                                        0
56     Free cooling interval (sec)                            0
57     Manual control (sec)                                   0
58     Low pressure timer (sec)                               0
59     Compressor start (sec)                                 0
60     Compr power on delay (sec)                             0
61     Delay cv start (sec)                                   0
62     Delay cv stop (sec)                                    0
63     Adaptive timer (sec)                                   0
64     Adaptive overheat (K)                                  0
65     adaptive fifo index                                    0
66     Fault highest priority                                 0
67     UTC time                                               1788772665
68     Max CV return temp (°C)                                45
69     Source pump speed free cooling mode                    1
70     Compressor in Cv mode                                  0
71     Compressor in boiler mode                              0
72     Element in CV mode                                     0
73     Element in boiler mode                                 0
74     CV mode blocked                                        0
75     Boiler mode blocked                                    0
76     Free cooling mode blocked                              0
77     Bleeding mode blocked                                  0
78     Electr element blocked                                 0
79     Electr element DHW blocked                             0
80     Compressor blocked                                     0
81     Off mode active                                        0
82     CV mode active                                         0
83     Boiler mode active                                     0
84     Free cooling mode active                               1
85     CV pump prime                                          0
86     Well pump prime                                        0
87     Element released                                       0
88     Additional cooling release                             0
89     CV enabled                                             0
90     Free cooling enabled                                   1
91     Tariff low from thermostat                             0
92     Venting from thermostat                                0
93     ECO selected on thermostat                             1
94     Comfort selected on thermostat                         0
95     Boiler blocked from thermostat                         0
96     Boiler boost from thermostat                           0
97     Heat demand total (%)                                  0
98     E-consumption during stand-by (kWh)                    1
99     E-consumption during heating (kWh)                     178
100    E-consumption during DHW (kWh)                         116
101    E-consumption during cooling (kWh)                     88
102    Preheat tap water                                      0
103    Element blocked during retry                            1
104    Pi error sourceflow                                     0
105    Current source valve position (%)                      100
106    Utc Time offset (min)                                  120
107    Free cooling block time (min)                           0
108    Cooling temp control valve setpoint (%)                100
109    CO valve position (%)                                  100
110    HRU blowout temp (°C)                                  23.25
111    HRU blowout flow (m3_h)                                150
112    Regeneration active                                    0
113    Latest valid source supply temp. (°C)                  14.24
114    Source pump flow setpoint (l_h)                        1200
115    Well pump speed at compr (%)                           0
116    Source pump speed at free cooling (%)                  1
117    Well pump speed at airreg (%)                          0
118    Free cooling mode                                      3
119    Time CO valve start position (sec)                     0
120    Minimum release time external cooling (sec)            0
121    Block time-release external cooling (sec)              0
122    External heating release time (sec)                    0
123    Blocking time trickle low after power-up (sec.)        1392
124    Blocking time trickle low after CV operation (sec)     0
125    Block time pre-heating tap water (sec)                 701
126    UTC time valid                                         1
127    Slow start well pump (sec)                             0
128    Source return temperature too low (sec.)               0
129    Source flow control period (sec)                       0
130    Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)         0
131    Minimum time for preheating potable water (sec)        0
132    Maximum time for preheating potable water (sec)        0
133    Electrical element release (min)                       0
134    CH pump on (h)                                         2178
135    Source pump on (h)                                     2211
136    DHW pump on (h)                                        88
137    Compressor on (h)                                      306
138    Electrical element on (h)                              0
139    CH mode (h)                                            225
140    DHW mode (h)                                           91
141    Free cooling mode (h)                                  1895
142    Total runtime (h)                                      3741
143    CH pump starts                                         311
144    Source pump starts                                     364
145    DHW pump starts                                        428
146    Compressor starts                                      196
147    Electrical element starts                              0
148    CH mode starts                                         72
149    DHW mode starts                                        140
150    Free cooling starts                                    82
151    System starts                                          25
152    DHW element on (h)                                     0
153    DHW element starts                                     0
154    E-consumption stand-by (kWh)                           0
155    E-consumption heating (kWh)                            17
156    E-consumption DHW (kWh)                                11
157    E-consumption cooling (kWh)                            8
158    Energy out of source (MWh)                             123
159    Energy returned to source (MWh)                        15

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 18-09 13:05
joeyakascar schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:26:
Op advies van @GeeMoney heb ik de module aangeschaft en aangesloten. Wat werkt dit soepel! eel Veel dank aan @arjenhiemstra voor het maken van de module.

Ik probeer te achterhalen waarom mijn woning tijdens free cooling nauwelijks afkoelt. De WPU geeft aan dat free cooling actief is en stuurt de pomp en verschillende kleppen volledig aan.

De opvallendste waarden uit mijn meting:
  • Kamertemperatuur: 22,66 °C
  • Gewenste temperatuur: 20,00 °C
  • CV-aanvoer: 21,62 °C
  • CV-retour: 21,46 °C
  • Naar bron: 14,24 °C
  • Van bron: 14,16 °C
  • Gemeten flow: 431 l/u
  • Bronflow-setpoint: 1.200 l/u
  • CV-pomp: 80%
  • Free-coolingklep: 100%
  • CV/DHW- of koelklep: 100%
  • Source valve: 100%
  • Cooling valve setpoint: 100%
  • CO valve position: 100%
  • Free cooling actief en vrijgegeven
  • Geen blokkering, condensatiebeveiliging of gevonden storing
Ondanks deze aansturing zie ik vrijwel geen temperatuurverschil. Aan de CV-zijde is het verschil slechts 0,16 °C, waarbij de aanvoer zelfs iets warmer is dan de retour. Aan de bronzijde is het verschil maar 0,08 °C.

Ziet iemand iets opvallends in deze combinatie van waarden?

Hieronder staat de volledige momentopname:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Index  Label                                                   Value
0      Outside temp (°C)                                      21.25
1      Boiler temp down (°C)                                  39.67
2      Boiler temp up (°C)                                    52.76
3      Evaporator temp (°C)                                   15.56
4      Suction gas temp (°C)                                  18.04
5      Compressed gas temp (°C)                               21.27
6      Liquid temp (°C)                                       20.38
7      Temp to source (°C)                                    14.24
8      Temp from source (°C)                                  14.16
9      CV supply temp (°C)                                    21.62
10     CV return temp (°C)                                    21.46
11     CV pressure (Bar)                                      2.45
12     Compressor current (A)                                 0
13     Current e-element (A)                                  0
14     Pressure switch                                        0
15     Tariff                                                 0
16     Condensation protection                                0
17     Spare input                                            0
18     Correction measurement delta source temperature (K)    0
19     Flow sensor (lt_hr)                                    431
20     Phase detection                                        0
21     Cv pump (%)                                            80
22     Well pump (%)                                          1
23     Boiler pump (%)                                        0
24     Free cooling valve (%)                                 100
25     CV_DHW or cooling temp valve (%)                       100
26     Compressor                                             0
27     Element                                                0
28     Trickle heating                                        0
29     Error                                                  1
30     Free cooling                                           1
31     Expansion valve (pls)                                  0
32     Room temp (°C)                                         22.66
33     Requested room temp (°C)                               20
34     Heat demand thermost. (%)                              0
35     Status                                                 4
36     Sub_status                                             255
37     Blockage                                               0
38     Calculated evaporation temp CV (°C)                    15.06
39     Calculated CV condensation temp (°C)                   21.4
40     Waiting time permanently released element (sec)        0
41     Source flow glycol compensation (l_h)                  0
42     Error_found                                            0
43     Error_retry                                            0
44     Task active                                            0
45     Manual operation                                       0
46     Compr block (sec)                                      0
47     Elek block (sec)                                       0
48     Cv for _ naddraai (sec)                                0
49     Source for _ nadraai (sec)                             0
50     Boiler for _ nadraai (sec)                             0
51     Delay electr (sec)                                     0
52     Min running time compr (sec)                           0
53     Drain time (sec)                                       0
54     EV pressure offset (sec)                               0
55     EV adjust (sec)                                        0
56     Free cooling interval (sec)                            0
57     Manual control (sec)                                   0
58     Low pressure timer (sec)                               0
59     Compressor start (sec)                                 0
60     Compr power on delay (sec)                             0
61     Delay cv start (sec)                                   0
62     Delay cv stop (sec)                                    0
63     Adaptive timer (sec)                                   0
64     Adaptive overheat (K)                                  0
65     adaptive fifo index                                    0
66     Fault highest priority                                 0
67     UTC time                                               1788772665
68     Max CV return temp (°C)                                45
69     Source pump speed free cooling mode                    1
70     Compressor in Cv mode                                  0
71     Compressor in boiler mode                              0
72     Element in CV mode                                     0
73     Element in boiler mode                                 0
74     CV mode blocked                                        0
75     Boiler mode blocked                                    0
76     Free cooling mode blocked                              0
77     Bleeding mode blocked                                  0
78     Electr element blocked                                 0
79     Electr element DHW blocked                             0
80     Compressor blocked                                     0
81     Off mode active                                        0
82     CV mode active                                         0
83     Boiler mode active                                     0
84     Free cooling mode active                               1
85     CV pump prime                                          0
86     Well pump prime                                        0
87     Element released                                       0
88     Additional cooling release                             0
89     CV enabled                                             0
90     Free cooling enabled                                   1
91     Tariff low from thermostat                             0
92     Venting from thermostat                                0
93     ECO selected on thermostat                             1
94     Comfort selected on thermostat                         0
95     Boiler blocked from thermostat                         0
96     Boiler boost from thermostat                           0
97     Heat demand total (%)                                  0
98     E-consumption during stand-by (kWh)                    1
99     E-consumption during heating (kWh)                     178
100    E-consumption during DHW (kWh)                         116
101    E-consumption during cooling (kWh)                     88
102    Preheat tap water                                      0
103    Element blocked during retry                            1
104    Pi error sourceflow                                     0
105    Current source valve position (%)                      100
106    Utc Time offset (min)                                  120
107    Free cooling block time (min)                           0
108    Cooling temp control valve setpoint (%)                100
109    CO valve position (%)                                  100
110    HRU blowout temp (°C)                                  23.25
111    HRU blowout flow (m3_h)                                150
112    Regeneration active                                    0
113    Latest valid source supply temp. (°C)                  14.24
114    Source pump flow setpoint (l_h)                        1200
115    Well pump speed at compr (%)                           0
116    Source pump speed at free cooling (%)                  1
117    Well pump speed at airreg (%)                          0
118    Free cooling mode                                      3
119    Time CO valve start position (sec)                     0
120    Minimum release time external cooling (sec)            0
121    Block time-release external cooling (sec)              0
122    External heating release time (sec)                    0
123    Blocking time trickle low after power-up (sec.)        1392
124    Blocking time trickle low after CV operation (sec)     0
125    Block time pre-heating tap water (sec)                 701
126    UTC time valid                                         1
127    Slow start well pump (sec)                             0
128    Source return temperature too low (sec.)               0
129    Source flow control period (sec)                       0
130    Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)         0
131    Minimum time for preheating potable water (sec)        0
132    Maximum time for preheating potable water (sec)        0
133    Electrical element release (min)                       0
134    CH pump on (h)                                         2178
135    Source pump on (h)                                     2211
136    DHW pump on (h)                                        88
137    Compressor on (h)                                      306
138    Electrical element on (h)                              0
139    CH mode (h)                                            225
140    DHW mode (h)                                           91
141    Free cooling mode (h)                                  1895
142    Total runtime (h)                                      3741
143    CH pump starts                                         311
144    Source pump starts                                     364
145    DHW pump starts                                        428
146    Compressor starts                                      196
147    Electrical element starts                              0
148    CH mode starts                                         72
149    DHW mode starts                                        140
150    Free cooling starts                                    82
151    System starts                                          25
152    DHW element on (h)                                     0
153    DHW element starts                                     0
154    E-consumption stand-by (kWh)                           0
155    E-consumption heating (kWh)                            17
156    E-consumption DHW (kWh)                                11
157    E-consumption cooling (kWh)                            8
158    Energy out of source (MWh)                             123
159    Energy returned to source (MWh)                        15
Hmm dat je CV aanvoer temperatuur hoger is dan de CV afvoer is raar. Zitten die 2 sensoren niet verkeerdom aangesloten?

Bij mij is CV aanvoer nu 18 en afvoer 18.8. En de bron van 12,9 en naar 17.3.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
@joeyakascar ook je bron temp is hoog en je CV temps zijn ook gek ja.
Ik zou denken dat al je sensoren niet goed zitten of dat er iets mee aan de hand is ?
Ook gek dat hij wel flow geeft want als die delta te klein zou zijn dan slaat hij in principe af.
Ook je CV pomp staat op 80%, is dat bewust ?
Wat doet je bron pomp qua percentage ? Die zie ik niet?

[ Voor 8% gewijzigd door GeeMoney op 07-09-2026 12:15 ]


  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-09 09:59
GraceGRD schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:08:
[...]

Hmm dat je CV aanvoer temperatuur hoger is dan de CV afvoer is raar. Zitten die 2 sensoren niet verkeerdom aangesloten?

Bij mij is CV aanvoer nu 18 en afvoer 18.8. En de bron van 12,9 en naar 17.3.
Ja, dat vond ik ook al merkwaardig. Zitten deze sensoren op de warmtepomp?

  • joeyakascar
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-09 09:59
GeeMoney schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:14:
@joeyakascar ook je bron temp is hoog en je CV temps zijn ook gek ja.
Ik zou denken dat al je sensoren niet goed zitten of dat er iets mee aan de hand is ?
Ook gek dat hij wel flow geeft want als die delta te klein zou zijn dan slaat hij in principe af.
Ook je CV pomp staat op 80%, is dat bewust ?
Wat doet je bron pomp qua percentage ? Die zie ik niet?
Nee, ik heb zelf geen instellingen gewijzigd. Ik heb alleen de module aangesloten om de waarden van de warmtepomp uit te lezen. De CV-pompstand van 80% wordt dus door de WPU zelf aangestuurd en is niet door mij ingesteld.

Bedoel je met de bronpomp de waarde ‘Well pump (%)’? Die staat op 1%. Ook ‘Source pump speed at free cooling (%)’ staat op 1%.

  • Frunz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 00:30
joeyakascar schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:26:
Op advies van @GeeMoney heb ik de module aangeschaft en aangesloten. Wat werkt dit soepel! eel Veel dank aan @arjenhiemstra voor het maken van de module.

Ik probeer te achterhalen waarom mijn woning tijdens free cooling nauwelijks afkoelt. De WPU geeft aan dat free cooling actief is en stuurt de pomp en verschillende kleppen volledig aan.

De opvallendste waarden uit mijn meting:
  • Kamertemperatuur: 22,66 °C
  • Gewenste temperatuur: 20,00 °C
  • CV-aanvoer: 21,62 °C
  • CV-retour: 21,46 °C
  • Naar bron: 14,24 °C
  • Van bron: 14,16 °C
  • Gemeten flow: 431 l/u
  • Bronflow-setpoint: 1.200 l/u
  • CV-pomp: 80%
  • Free-coolingklep: 100%
  • CV/DHW- of koelklep: 100%
  • Source valve: 100%
  • Cooling valve setpoint: 100%
  • CO valve position: 100%
  • Free cooling actief en vrijgegeven
  • Geen blokkering, condensatiebeveiliging of gevonden storing
Ondanks deze aansturing zie ik vrijwel geen temperatuurverschil. Aan de CV-zijde is het verschil slechts 0,16 °C, waarbij de aanvoer zelfs iets warmer is dan de retour. Aan de bronzijde is het verschil maar 0,08 °C.

Ziet iemand iets opvallends in deze combinatie van waarden?

Hieronder staat de volledige momentopname:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Index  Label                                                   Value
0      Outside temp (°C)                                      21.25
1      Boiler temp down (°C)                                  39.67
2      Boiler temp up (°C)                                    52.76
3      Evaporator temp (°C)                                   15.56
4      Suction gas temp (°C)                                  18.04
5      Compressed gas temp (°C)                               21.27
6      Liquid temp (°C)                                       20.38
7      Temp to source (°C)                                    14.24
8      Temp from source (°C)                                  14.16
9      CV supply temp (°C)                                    21.62
10     CV return temp (°C)                                    21.46
11     CV pressure (Bar)                                      2.45
12     Compressor current (A)                                 0
13     Current e-element (A)                                  0
14     Pressure switch                                        0
15     Tariff                                                 0
16     Condensation protection                                0
17     Spare input                                            0
18     Correction measurement delta source temperature (K)    0
19     Flow sensor (lt_hr)                                    431
20     Phase detection                                        0
21     Cv pump (%)                                            80
22     Well pump (%)                                          1
23     Boiler pump (%)                                        0
24     Free cooling valve (%)                                 100
25     CV_DHW or cooling temp valve (%)                       100
26     Compressor                                             0
27     Element                                                0
28     Trickle heating                                        0
29     Error                                                  1
30     Free cooling                                           1
31     Expansion valve (pls)                                  0
32     Room temp (°C)                                         22.66
33     Requested room temp (°C)                               20
34     Heat demand thermost. (%)                              0
35     Status                                                 4
36     Sub_status                                             255
37     Blockage                                               0
38     Calculated evaporation temp CV (°C)                    15.06
39     Calculated CV condensation temp (°C)                   21.4
40     Waiting time permanently released element (sec)        0
41     Source flow glycol compensation (l_h)                  0
42     Error_found                                            0
43     Error_retry                                            0
44     Task active                                            0
45     Manual operation                                       0
46     Compr block (sec)                                      0
47     Elek block (sec)                                       0
48     Cv for _ naddraai (sec)                                0
49     Source for _ nadraai (sec)                             0
50     Boiler for _ nadraai (sec)                             0
51     Delay electr (sec)                                     0
52     Min running time compr (sec)                           0
53     Drain time (sec)                                       0
54     EV pressure offset (sec)                               0
55     EV adjust (sec)                                        0
56     Free cooling interval (sec)                            0
57     Manual control (sec)                                   0
58     Low pressure timer (sec)                               0
59     Compressor start (sec)                                 0
60     Compr power on delay (sec)                             0
61     Delay cv start (sec)                                   0
62     Delay cv stop (sec)                                    0
63     Adaptive timer (sec)                                   0
64     Adaptive overheat (K)                                  0
65     adaptive fifo index                                    0
66     Fault highest priority                                 0
67     UTC time                                               1788772665
68     Max CV return temp (°C)                                45
69     Source pump speed free cooling mode                    1
70     Compressor in Cv mode                                  0
71     Compressor in boiler mode                              0
72     Element in CV mode                                     0
73     Element in boiler mode                                 0
74     CV mode blocked                                        0
75     Boiler mode blocked                                    0
76     Free cooling mode blocked                              0
77     Bleeding mode blocked                                  0
78     Electr element blocked                                 0
79     Electr element DHW blocked                             0
80     Compressor blocked                                     0
81     Off mode active                                        0
82     CV mode active                                         0
83     Boiler mode active                                     0
84     Free cooling mode active                               1
85     CV pump prime                                          0
86     Well pump prime                                        0
87     Element released                                       0
88     Additional cooling release                             0
89     CV enabled                                             0
90     Free cooling enabled                                   1
91     Tariff low from thermostat                             0
92     Venting from thermostat                                0
93     ECO selected on thermostat                             1
94     Comfort selected on thermostat                         0
95     Boiler blocked from thermostat                         0
96     Boiler boost from thermostat                           0
97     Heat demand total (%)                                  0
98     E-consumption during stand-by (kWh)                    1
99     E-consumption during heating (kWh)                     178
100    E-consumption during DHW (kWh)                         116
101    E-consumption during cooling (kWh)                     88
102    Preheat tap water                                      0
103    Element blocked during retry                            1
104    Pi error sourceflow                                     0
105    Current source valve position (%)                      100
106    Utc Time offset (min)                                  120
107    Free cooling block time (min)                           0
108    Cooling temp control valve setpoint (%)                100
109    CO valve position (%)                                  100
110    HRU blowout temp (°C)                                  23.25
111    HRU blowout flow (m3_h)                                150
112    Regeneration active                                    0
113    Latest valid source supply temp. (°C)                  14.24
114    Source pump flow setpoint (l_h)                        1200
115    Well pump speed at compr (%)                           0
116    Source pump speed at free cooling (%)                  1
117    Well pump speed at airreg (%)                          0
118    Free cooling mode                                      3
119    Time CO valve start position (sec)                     0
120    Minimum release time external cooling (sec)            0
121    Block time-release external cooling (sec)              0
122    External heating release time (sec)                    0
123    Blocking time trickle low after power-up (sec.)        1392
124    Blocking time trickle low after CV operation (sec)     0
125    Block time pre-heating tap water (sec)                 701
126    UTC time valid                                         1
127    Slow start well pump (sec)                             0
128    Source return temperature too low (sec.)               0
129    Source flow control period (sec)                       0
130    Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)         0
131    Minimum time for preheating potable water (sec)        0
132    Maximum time for preheating potable water (sec)        0
133    Electrical element release (min)                       0
134    CH pump on (h)                                         2178
135    Source pump on (h)                                     2211
136    DHW pump on (h)                                        88
137    Compressor on (h)                                      306
138    Electrical element on (h)                              0
139    CH mode (h)                                            225
140    DHW mode (h)                                           91
141    Free cooling mode (h)                                  1895
142    Total runtime (h)                                      3741
143    CH pump starts                                         311
144    Source pump starts                                     364
145    DHW pump starts                                        428
146    Compressor starts                                      196
147    Electrical element starts                              0
148    CH mode starts                                         72
149    DHW mode starts                                        140
150    Free cooling starts                                    82
151    System starts                                          25
152    DHW element on (h)                                     0
153    DHW element starts                                     0
154    E-consumption stand-by (kWh)                           0
155    E-consumption heating (kWh)                            17
156    E-consumption DHW (kWh)                                11
157    E-consumption cooling (kWh)                            8
158    Energy out of source (MWh)                             123
159    Energy returned to source (MWh)                        15
Misschien ook de Autotemp uitlezen, wat geeft de status daar aan, en staan alle kleppen daar goed. Het lijkt er bijna op dat de CV pomp wel draait, maar er totaal geen flow is in de vloer.

WoT: Frunzzzzz NoobMeter


  • CyberThug
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18-09 13:08

CyberThug

Formatting C: 1%

Ik heb het idee dat ik toch goed gezocht heb maar ik kan nergens goed vinden waar/hoe ik de module aansluit op de WPU5g? Zijn daar foto's of video's van?

  • Clavis
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:04
CyberThug schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:42:
Ik heb het idee dat ik toch goed gezocht heb maar ik kan nergens goed vinden waar/hoe ik de module aansluit op de WPU5g? Zijn daar foto's of video's van?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ujH5m2FgYJSso3f8Sd6InXShAjM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/w7KOE05yPk8qIocFWPErOjJH.jpg?f=user_large

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
@joeyakascar ah, het is een tabel, ik las het op mijn mobiel en zag de waardes er niet achter :+ .
Je druk staat ook hoog trouwens, 2.45bar . Ik zou daar even wat uithalen. Heeft hier in de buurt ook voor gek gedrag gezorgd bij iemand.
Mijn eerste stap zou zijn om dat heel snel terug naar de 1.6-1.9 te brengen.

Je CV pomp kan je met de module (zeker tijdens verwarmingsperiode) gewoon op 100 zetten, gaat je probleem nu niet oplossen hoor maar ik zou niet weten waarom die default op 80 zou moeten staan tenzij alles behoorlijk overbemeten is maar dan zou je juist verwachten dat er als een dolle gekoeld word :9 .

[ Voor 40% gewijzigd door GeeMoney op 08-09-2026 13:29 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
Laat op 80% staan zou ik zeggen. Ik heb met mijn 4kW model getest: bijna geen extra flow boven de 80% en wel meer verbruik.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 18-09 14:31
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vl-iP6_LBoKLKX03_mYVbx7j9sE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qLwoIXQqCfzsefd1vtxDIuJm.png?f=fotoalbum_large 100% regeneratie :)

Niet helemaal eerlijk, want 5 zomers en 4 winters.

  • djtdjtdjt
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 17-09 08:15
Ik ben benieuwd naar de ervaringen van anderen met vloerkoeling via een Itho Daalderop warmtepomp WPU5G.

Mijn nieuwbouwwoning is vlak voor de hele warme periode opgeleverd. Vanaf het begin viel mij op dat de vloerkoeling eigenlijk helemaal niet aansloeg. Zelfs tijdens de periode waarin het buiten richting de 36 °C ging, gebeurde er qua vloerkoeling niets. Bij mijn buren, met een vergelijkbare installatie, werkte de vloerkoeling op dat moment wel.

Ik heb hierover contact opgenomen met de installateur. Vanwege de bouwvak konden zij echter pas een aantal weken later langskomen. Omdat ik ondertussen wilde uitzoeken wat er aan de hand was, heb ik zelf een Itho-module gekocht die hier op Tweakers werd aangeboden.

Via die module kon ik de instellingen van de warmtepomp uitlezen en aanpassen. Uiteindelijk bleek dat ik de vloerkoeling wél aan de praat kreeg door de instelling Cooling Control van de standaardwaarde 0 (binnentemperatuur) naar 1 (buitentemperatuur) te zetten. Daarna schakelde de vloerkoeling direct in.

Na de bouwvak is de monteur langsgekomen. Voor zijn bezoek had ik de instellingen uiteraard weer teruggezet naar de oorspronkelijke waarden. Volgens de monteur was het probleem na zijn bezoek opgelost (iets met lucht in leiding en een foutmelding) en zou de koeling voortaan normaal moeten functioneren. In de monitoring kan ik zien dat de monteur inderdaad de vloerkoeling 7 minuten getest heeft op het moment dat hij er was.

Na zijn bezoek merk ik echter dat de vloerkoeling nog steeds niet inschakelt (heeft geen enkel moment na zijn bezoek gewerkt). Ook wanneer het binnen langdurig rond de 24–26 °C is, gebeurt er niets. Daarom heb ik opnieuw contact opgenomen met de installateur.

Hun uitleg is nu dat het buiten minimaal 24 tot 48 uur achter elkaar boven de 20 °C moet zijn voordat de warmtepomp überhaupt de vloerkoeling vrijgeeft.

Dat verhaal vind ik eerlijk gezegd vreemd en daarom ben ik benieuwd of iemand hier weet hoe dit precies geregeld wordt. In Nederland is het niet vaak 24-48 uur achter elkaar boven de 20 graden (bijv. gedurende de nacht daalt de temperatuur weer). Daarnaast werd ons bij oplevering gemeld dat je zo veel mogelijk moest koelen om de bron ook goed op te warmen, dat lukt op deze manier natuurlijk niet.

Klopt het inderdaad dat de buitentemperatuur 24–48 uur onafgebroken boven de 20 °C moet liggen voordat koeling mogelijk wordt en heb ik dus gewoon verkeerde verwachtingen?

Nog wat belangrijke info:
  • De streeftemperatuur op de thermostaat is bij ons altijd 20 á 21 graden geweest.
  • Het sneeuvlokje is wel constant zichtbaar, er is dus wel vraag naar koeling vanuit de kamer(s).
  • In de monitoring portal van Itho zelf zie ik bij "Storingshistorie" altijd "36 - OpenTherm communicatie fout" met de huidige datum erbij. Dit is al zo sinds de oplevering.
Ik hoor graag hoe dit bij anderen met een Itho Daalderop warmtepomp werkt en of de uitleg van mijn installateur technisch gezien klopt.

Ik heb ter referentie de instellingen en status data uit de Itho module toegevoegd;
code: Itho Settings
1
{"uuid":"7bad528a-4f01-4f7f-af2a-a95c7340eb60","itho_setlen":"250","itho_devtype":"Heatpump","itho_fwversion":"41","itho_hwversion":"85","settingsIndex_0":{"Index":0,"Description":"Not used","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":65535},"settingsIndex_1":{"Index":1,"Description":"Hardware configuration","Current":112747,"Minimum":0,"Maximum":-1},"settingsIndex_2":{"Index":2,"Description":"Year of commissioning","Current":2026,"Minimum":2009,"Maximum":2099},"settingsIndex_3":{"Index":3,"Description":"Date of commissioning","Current":2006,"Minimum":101,"Maximum":3112},"settingsIndex_4":{"Index":4,"Description":"Max manual operation time (min)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":480},"settingsIndex_5":{"Index":5,"Description":"Frost temp (°C)","Current":2,"Minimum":-20,"Maximum":10},"settingsIndex_6":{"Index":6,"Description":"Offset for forst temp (K)","Current":2.5,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_7":{"Index":7,"Description":"Differential vorst temp electrical element (K)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_8":{"Index":8,"Description":"Outdoor sensor","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_9":{"Index":9,"Description":"Reserve (sec.)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":0},"settingsIndex_10":{"Index":10,"Description":"Switch-on delay (sec)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_11":{"Index":11,"Description":"Heatpump capacity (kW)","Current":6,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_12":{"Index":12,"Description":"Bounded ch-power (%)","Current":100,"Minimum":5,"Maximum":100},"settingsIndex_13":{"Index":13,"Description":"Period time ch mode (uur)","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":18},"settingsIndex_14":{"Index":14,"Description":"Max ch temp mft","Current":45,"Minimum":10,"Maximum":70},"settingsIndex_15":{"Index":15,"Description":"Type current measure circuit","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":3},"settingsIndex_16":{"Index":16,"Description":"Function spare input i5","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_17":{"Index":17,"Description":"Function errorrelay (d8) output","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_18":{"Index":18,"Description":"Speed expansion valve (ticks)","Current":8333,"Minimum":1000,"Maximum":10000},"settingsIndex_19":{"Index":19,"Description":"Max open expansion valve (puls)","Current":500,"Minimum":0,"Maximum":2000},"settingsIndex_20":{"Index":20,"Description":"Extra closing pulses (puls)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":40},"settingsIndex_21":{"Index":21,"Description":"Waiting time first valve adjustment (sec)","Current":60,"Minimum":30,"Maximum":300},"settingsIndex_22":{"Index":22,"Description":"Expansion valve corrention interval (sec)","Current":30,"Minimum":5,"Maximum":30},"settingsIndex_23":{"Index":23,"Description":"Min pluse expansion valve at start (puls)","Current":10,"Minimum":10,"Maximum":200},"settingsIndex_24":{"Index":24,"Description":"Min opening expansion valve (puls)","Current":70,"Minimum":10,"Maximum":2000},"settingsIndex_25":{"Index":25,"Description":"Postition expansion valve start compressor (puls)","Current":250,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_26":{"Index":26,"Description":"Position expansion valve pressure equalization (puls)","Current":500,"Minimum":10,"Maximum":2000},"settingsIndex_27":{"Index":27,"Description":"Pressure equalization time (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":180},"settingsIndex_28":{"Index":28,"Description":"Postition expansion valve 5 - 30 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_29":{"Index":29,"Description":"Postition expansion valve 5 - 50 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_30":{"Index":30,"Description":"Postition expansion valve 10 - 30 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_31":{"Index":31,"Description":"Postition expansion valve 10 - 50 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_32":{"Index":32,"Description":"Pulse openen expansion valve (pls_K)","Current":3,"Minimum":1,"Maximum":50},"settingsIndex_33":{"Index":33,"Description":"Pulse closing expansion valve (pls_K)","Current":6,"Minimum":1,"Maximum":50},"settingsIndex_34":{"Index":34,"Description":"Max. number of correction pluse (puls)","Current":200,"Minimum":50,"Maximum":250},"settingsIndex_35":{"Index":35,"Description":"Overheating (K)","Current":6,"Minimum":3,"Maximum":6},"settingsIndex_36":{"Index":36,"Description":"Min deviation for adjustment (K)","Current":0.5,"Minimum":0.5,"Maximum":1},"settingsIndex_37":{"Index":37,"Description":"Max gain","Current":1,"Minimum":0.5,"Maximum":3},"settingsIndex_38":{"Index":38,"Description":"Min gain","Current":0.2,"Minimum":0.1,"Maximum":1},"settingsIndex_39":{"Index":39,"Description":"Calculate start opening expansion valve","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_40":{"Index":40,"Description":"Adaptive overheating expansion valve active","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_41":{"Index":41,"Description":"Max setpoint overheating (K)","Current":6,"Minimum":6,"Maximum":7},"settingsIndex_42":{"Index":42,"Description":"Min setpoint overheating (K)","Current":5,"Minimum":4,"Maximum":5.5},"settingsIndex_43":{"Index":43,"Description":"Min overheating step up (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_44":{"Index":44,"Description":"Max overheating step up (K)","Current":0.4,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_45":{"Index":45,"Description":"Min overheating step adaptive down (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_46":{"Index":46,"Description":"Max overheating step adaptive down (K)","Current":0.4,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_47":{"Index":47,"Description":"Increase adaptive overheating limit (K)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_48":{"Index":48,"Description":"Decrease adaptive overheating limit (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_49":{"Index":49,"Description":"Delay after adaptive overheating adjustment (Sec)","Current":90,"Minimum":0,"Maximum":300},"settingsIndex_50":{"Index":50,"Description":"Corretion measured evaporation temperature (K)","Current":-0.5,"Minimum":-3,"Maximum":1},"settingsIndex_51":{"Index":51,"Description":"Undercooling corretion 20 °c (K)","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_52":{"Index":52,"Description":"Undercooling corretion 60 °c (K)","Current":4,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_53":{"Index":53,"Description":"Min evaporation temperature pumping off (°C)","Current":0,"Minimum":-5,"Maximum":5},"settingsIndex_54":{"Index":54,"Description":"Minimum evaporation temperature (°C)","Current":-6,"Minimum":-11,"Maximum":5},"settingsIndex_55":{"Index":55,"Description":"Maximum condensation temperature (°C)","Current":75,"Minimum":60,"Maximum":80},"settingsIndex_56":{"Index":56,"Description":"Maximum compressed gas temperature (°C)","Current":120,"Minimum":80,"Maximum":120},"settingsIndex_57":{"Index":57,"Description":"Maximum compressed gas temperature overheating (K)","Current":40,"Minimum":20,"Maximum":60},"settingsIndex_58":{"Index":58,"Description":"Normal compressor temp trickle heating (°C)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":50},"settingsIndex_59":{"Index":59,"Description":"Reduced compressor temp trickle heating (°C)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":50},"settingsIndex_60":{"Index":60,"Description":"Minimum time normale trickle heating (uur)","Current":24,"Minimum":0,"Maximum":48},"settingsIndex_61":{"Index":61,"Description":"Low boilertemperature reduced trickle heating (°C)","Current":25,"Minimum":5,"Maximum":60},"settingsIndex_62":{"Index":62,"Description":"Free cooling interval time (min)","Current":30,"Minimum":10,"Maximum":540},"settingsIndex_63":{"Index":63,"Description":"Return temp sercure free cooling (°C)","Current":20,"Minimum":18,"Maximum":25},"settingsIndex_64":{"Index":64,"Description":"Return temp sercure extra cooling (°C)","Current":18,"Minimum":18,"Maximum":25},"settingsIndex_65":{"Index":65,"Description":"Differential dhw comfort (K)","Current":10,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_66":{"Index":66,"Description":"Setpoint dhw comfort (°C)","Current":55,"Minimum":45,"Maximum":65},"settingsIndex_67":{"Index":67,"Description":"Differential dhw daily (K)","Current":3.5,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_68":{"Index":68,"Description":"Setpoint dhw daily_mft lt (°C)","Current":61,"Minimum":50,"Maximum":65},"settingsIndex_69":{"Index":69,"Description":"Differential dhw weekly (K)","Current":6.5,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_70":{"Index":70,"Description":"Setpoint dhw weekly (°C)","Current":61.5,"Minimum":45,"Maximum":70},"settingsIndex_71":{"Index":71,"Description":"Max time boiler (uur)","Current":4,"Minimum":1,"Maximum":24},"settingsIndex_72":{"Index":72,"Description":"Second boiler","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_73":{"Index":73,"Description":"Interval per-heating dhw (min)","Current":60,"Minimum":1,"Maximum":240},"settingsIndex_74":{"Index":74,"Description":"Differential stop pre-heating dhw (K)","Current":1,"Minimum":0.1,"Maximum":5},"settingsIndex_75":{"Index":75,"Description":"Pre-heating dhw","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_76":{"Index":76,"Description":"Free cooling dhw mode","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_77":{"Index":77,"Description":"Ch pump during boiler mode","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_78":{"Index":78,"Description":"Ch restart dhw mode","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_79":{"Index":79,"Description":"Type compressor","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_80":{"Index":80,"Description":"Max compressor current (Amp)","Current":4.5,"Minimum":3,"Maximum":8},"settingsIndex_81":{"Index":81,"Description":"Min compressor current (Amp)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_82":{"Index":82,"Description":"Start-up time (old hardware)","Current":5,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_83":{"Index":83,"Description":"Start-up time (new hardware) (sec)","Current":2,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_84":{"Index":84,"Description":"Ch-reqeust when compresoor stops (%)","Current":15,"Minimum":10,"Maximum":50},"settingsIndex_85":{"Index":85,"Description":"Ch reqeust compressor continuously running (%)","Current":80,"Minimum":5,"Maximum":100},"settingsIndex_86":{"Index":86,"Description":"Switch-on differential on ch (%)","Current":10,"Minimum":5,"Maximum":15},"settingsIndex_87":{"Index":87,"Description":"Anti-shuttle time compressor (sec)","Current":600,"Minimum":300,"Maximum":3600},"settingsIndex_88":{"Index":88,"Description":"Min run time compressor (sec)","Current":120,"Minimum":60,"Maximum":600},"settingsIndex_89":{"Index":89,"Description":"Pumping time (sec)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":20},"settingsIndex_90":{"Index":90,"Description":"Low pressure by-pass time (sec)","Current":180,"Minimum":30,"Maximum":210},"settingsIndex_91":{"Index":91,"Description":"Max current element (Amp)","Current":10,"Minimum":6,"Maximum":12},"settingsIndex_92":{"Index":92,"Description":"Min current element (Amp)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_93":{"Index":93,"Description":"Max current dhw element (Amp)","Current":9,"Minimum":5,"Maximum":12},"settingsIndex_94":{"Index":94,"Description":"Min current dhw element (Amp)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_95":{"Index":95,"Description":"Min reqeust te start element (%)","Current":99,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_96":{"Index":96,"Description":"Differential ch-reqeust element (%)","Current":5,"Minimum":5,"Maximum":20},"settingsIndex_97":{"Index":97,"Description":"Max outsidetemp when element starts (°C)","Current":15,"Minimum":-5,"Maximum":20},"settingsIndex_98":{"Index":98,"Description":"Differential outside temp for element (K)","Current":2,"Minimum":1,"Maximum":4},"settingsIndex_99":{"Index":99,"Description":"Max refrigerant liquid temp (°C)","Current":55,"Minimum":40,"Maximum":70},"settingsIndex_100":{"Index":100,"Description":"Max temp electrical element (°C)","Current":70,"Minimum":65,"Maximum":80},"settingsIndex_101":{"Index":101,"Description":"Anti-shuttle time electrical element (sec)","Current":600,"Minimum":300,"Maximum":1200},"settingsIndex_102":{"Index":102,"Description":"Start-up delay (sec)","Current":4,"Minimum":2,"Maximum":10},"settingsIndex_103":{"Index":103,"Description":"Electrical element setup","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":3},"settingsIndex_104":{"Index":104,"Description":"Pre-run time ch pump (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":120},"settingsIndex_105":{"Index":105,"Description":"Pre-run time source pump (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":120},"settingsIndex_106":{"Index":106,"Description":"After-run time source pump (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":120},"settingsIndex_107":{"Index":107,"Description":"Pre-run time solar water heater source pump (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_108":{"Index":108,"Description":"Pre-run time dhw pump (Sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_109":{"Index":109,"Description":"After-run time dhw pump (sec)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_110":{"Index":110,"Description":"Low ch pump speed (%)","Current":60,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_111":{"Index":111,"Description":"Low dhw pump speed (%)","Current":40,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_112":{"Index":112,"Description":"Low source pump speed (%)","Current":60,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_113":{"Index":113,"Description":"High ch pump speed (%)","Current":80,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_114":{"Index":114,"Description":"High dhw pump speed (%)","Current":75,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_115":{"Index":115,"Description":"High source pump speed (%)","Current":100,"Minimum":40,"Maximum":100},"settingsIndex_116":{"Index":116,"Description":"Differential ch temp (K)","Current":5,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_117":{"Index":117,"Description":"Ch temp ch pump switch to low (°C)","Current":20,"Minimum":15,"Maximum":25},"settingsIndex_118":{"Index":118,"Description":"Differential liquid dhw pump high_low (K)","Current":2,"Minimum":0,"Maximum":5},"settingsIndex_119":{"Index":119,"Description":"Liquid temp dhw pump to high rpm (°C)","Current":30,"Minimum":30,"Maximum":62},"settingsIndex_120":{"Index":120,"Description":"Time venting mode (Sec)","Current":120,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_121":{"Index":121,"Description":"Stop time venting mode (Sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_122":{"Index":122,"Description":"Choice source pump or source valve","Current":2,"Minimum":0,"Maximum":5},"settingsIndex_123":{"Index":123,"Description":"Setpoint source flow (l_u)","Current":1400,"Minimum":800,"Maximum":2000},"settingsIndex_124":{"Index":124,"Description":"Dead zone source flow control (l_u)","Current":10,"Minimum":10,"Maximum":50},"settingsIndex_125":{"Index":125,"Description":"Source valve circulation time (Sec)","Current":75,"Minimum":75,"Maximum":90},"settingsIndex_126":{"Index":126,"Description":"P value source pump","Current":2500,"Minimum":1,"Maximum":3000},"settingsIndex_127":{"Index":127,"Description":"I value source pump","Current":2,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_128":{"Index":128,"Description":"P value source valve","Current":2500,"Minimum":0,"Maximum":3000},"settingsIndex_129":{"Index":129,"Description":"I value source valve","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_130":{"Index":130,"Description":"Type ch pump","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_131":{"Index":131,"Description":"Type ch pump","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_132":{"Index":132,"Description":"Frequency pwm signal (Hz)","Current":1000,"Minimum":100,"Maximum":5000},"settingsIndex_133":{"Index":133,"Description":"Reserve (sec.)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":0},"settingsIndex_134":{"Index":134,"Description":"Minimum flow (l_h)","Current":1100,"Minimum":600,"Maximum":2000},"settingsIndex_135":{"Index":135,"Description":"K factor flow sensor","Current":0.189,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_136":{"Index":136,"Description":"Q factor flow sensor","Current":-0.5,"Minimum":-2.5,"Maximum":2.5},"settingsIndex_137":{"Index":137,"Description":"Error ch pressure (bar)","Current":0.5,"Minimum":0,"Maximum":4},"settingsIndex_138":{"Index":138,"Description":"Min ch pressure (bar)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":4},"settingsIndex_139":{"Index":139,"Description":"Max ch temp by -10°c (°C)","Current":40,"Minimum":20,"Maximum":50},"settingsIndex_140":{"Index":140,"Description":"Max ch temp by 20°c (°C)","Current":25,"Minimum":15,"Maximum":35},"settingsIndex_141":{"Index":141,"Description":"Delta element (K)","Current":1.4,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_142":{"Index":142,"Description":"Delta compressor (K)","Current":4,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_143":{"Index":143,"Description":"Min room temp thermostat (°C)","Current":18,"Minimum":10,"Maximum":20},"settingsIndex_144":{"Index":144,"Description":"Max room temp thermostat (°C)","Current":24,"Minimum":10,"Maximum":40},"settingsIndex_145":{"Index":145,"Description":"Forst protection autotemp (°C)","Current":18,"Minimum":10,"Maximum":20},"settingsIndex_146":{"Index":146,"Description":"Cooling setpoint (°C)","Current":21,"Minimum":20,"Maximum":40},"settingsIndex_147":{"Index":147,"Description":"Offset cooling (K)","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_148":{"Index":148,"Description":"Differential offset cooling (K)","Current":0.3,"Minimum":0.1,"Maximum":2},"settingsIndex_149":{"Index":149,"Description":"Max time extra cooling (uur)","Current":48,"Minimum":0,"Maximum":168},"settingsIndex_150":{"Index":150,"Description":"Differential stop extra cooling (K)","Current":2,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_151":{"Index":151,"Description":"Max release time element (24 hour) (uur)","Current":24,"Minimum":0,"Maximum":168},"settingsIndex_152":{"Index":152,"Description":"Blocking time heating to cooling (uur)","Current":24,"Minimum":0,"Maximum":168},"settingsIndex_153":{"Index":153,"Description":"P-band mft (K)","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_154":{"Index":154,"Description":"I-time mft (min)","Current":65,"Minimum":0,"Maximum":255},"settingsIndex_155":{"Index":155,"Description":"Differential for free cooling mode (K)","Current":0.5,"Minimum":0.5,"Maximum":3},"settingsIndex_156":{"Index":156,"Description":"Max days compressor block","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":99},"settingsIndex_157":{"Index":157,"Description":"Max days element release installer","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":45},"settingsIndex_158":{"Index":158,"Description":"Max days element release user","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":45},"settingsIndex_159":{"Index":159,"Description":"Speed stapper valves (ticks)","Current":1250,"Minimum":1000,"Maximum":25000},"settingsIndex_160":{"Index":160,"Description":"Max position ch_dhw and free cool valve (puls)","Current":550,"Minimum":200,"Maximum":1500},"settingsIndex_161":{"Index":161,"Description":"Number of release pulses valve (puls)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":20},"settingsIndex_162":{"Index":162,"Description":"Extra close pulse (puls)","Current":20,"Minimum":0,"Maximum":40},"settingsIndex_163":{"Index":163,"Description":"Position ch_dhw valve after dhw mode (puls)","Current":725,"Minimum":0,"Maximum":1000},"settingsIndex_164":{"Index":164,"Description":"Functie free cooling valve","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_165":{"Index":165,"Description":"Fct vlave present","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_166":{"Index":166,"Description":"Fct p-band source pump cooling (K)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_167":{"Index":167,"Description":"Fct i-factor source pump cooling","Current":0.4,"Minimum":0,"Maximum":20},"settingsIndex_168":{"Index":168,"Description":"Fct p-band free cooling control valve (K)","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":20},"settingsIndex_169":{"Index":169,"Description":"Fct i-factor free cooling control valve","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":20},"settingsIndex_170":{"Index":170,"Description":"Step(s) fct valve (Steps)","Current":275,"Minimum":200,"Maximum":1500},"settingsIndex_171":{"Index":171,"Description":"Division factor compressor current measure","Current":1.2,"Minimum":0.5,"Maximum":5},"settingsIndex_172":{"Index":172,"Description":"Division factor element current measure","Current":1,"Minimum":0.5,"Maximum":5},"settingsIndex_173":{"Index":173,"Description":"Oem code","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_174":{"Index":174,"Description":"Minimum deviation source valve (%)","Current":10,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_175":{"Index":175,"Description":"Damping flow measure","Current":50,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_176":{"Index":176,"Description":"Time gateway to take over","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_177":{"Index":177,"Description":"Reserve (sec.)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":0},"settingsIndex_178":{"Index":178,"Description":"Free cooling blocking time (min.)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":14400},"settingsIndex_179":{"Index":179,"Description":"Free cooling offset source temp (K)","Current":2,"Minimum":-10,"Maximum":10},"settingsIndex_180":{"Index":180,"Description":"After-run time  ch pump (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":6000},"settingsIndex_181":{"Index":181,"Description":"L-regeneration valve present","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_182":{"Index":182,"Description":"L-regeneration valve start (W)","Current":80,"Minimum":10,"Maximum":200},"settingsIndex_183":{"Index":183,"Description":"L-regeneration valve stops (W)","Current":50,"Minimum":10,"Maximum":200},"settingsIndex_184":{"Index":184,"Description":"L-regeneration minimum source flow (l_h)","Current":300,"Minimum":100,"Maximum":1000},"settingsIndex_185":{"Index":185,"Description":"L-regeneration maximum source flow (l_h)","Current":900,"Minimum":100,"Maximum":1000},"settingsIndex_186":{"Index":186,"Description":"L-regeneration power by max source flow (W)","Current":80,"Minimum":10,"Maximum":200},"settingsIndex_187":{"Index":187,"Description":"L-regeneration valve turn around time (sec)","Current":90,"Minimum":10,"Maximum":250},"settingsIndex_188":{"Index":188,"Description":"L-regeneration valve p-band","Current":200,"Minimum":1,"Maximum":1000},"settingsIndex_189":{"Index":189,"Description":"L-regeneration i-factor","Current":0.1,"Minimum":0,"Maximum":2.5},"settingsIndex_190":{"Index":190,"Description":"L-regeneration valve adjust differential (%)","Current":5,"Minimum":1,"Maximum":20},"settingsIndex_191":{"Index":191,"Description":"Source pump pwm minimum speed (%)","Current":15,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_192":{"Index":192,"Description":"Source pump pwm maximumspeed (%)","Current":95,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_193":{"Index":193,"Description":"Source pump pwm type","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":2},"settingsIndex_194":{"Index":194,"Description":"Ch pump pwm minimum speed (%)","Current":15,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_195":{"Index":195,"Description":"Ch pump pwm maximumspeed (%)","Current":95,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_196":{"Index":196,"Description":"Ch pump pwm type","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":2},"settingsIndex_197":{"Index":197,"Description":"Dhw pump pwm minimum speed (%)","Current":15,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_198":{"Index":198,"Description":"Dhw pump pwm maximumspeed (%)","Current":95,"Minimum":1,"Maximum":100},"settingsIndex_199":{"Index":199,"Description":"Dhw pump pwm type","Current":2,"Minimum":1,"Maximum":2},"settingsIndex_200":{"Index":200,"Description":"Time sourcepump on by source temp (sec)","Current":30,"Minimum":1,"Maximum":250},"settingsIndex_201":{"Index":201,"Description":"Control time to high source temp free cooling (Sec)","Current":900,"Minimum":0,"Maximum":2500},"settingsIndex_202":{"Index":202,"Description":"Offset cooling setpoint (K)","Current":5,"Minimum":-10,"Maximum":12},"settingsIndex_203":{"Index":203,"Description":"Co-valve regulation","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_204":{"Index":204,"Description":"Co source return temp setpoint winter (°C)","Current":5,"Minimum":5,"Maximum":10},"settingsIndex_205":{"Index":205,"Description":"Co source return temp setpoint summer (°C)","Current":8,"Minimum":5,"Maximum":20},"settingsIndex_206":{"Index":206,"Description":"Duration co-valve (Sec)","Current":75,"Minimum":10,"Maximum":300},"settingsIndex_207":{"Index":207,"Description":"P-band co-valve compresoor running (K)","Current":9,"Minimum":0,"Maximum":15},"settingsIndex_208":{"Index":208,"Description":"I-factor co-valve compresoor running","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":15},"settingsIndex_209":{"Index":209,"Description":"P-band co-valve cooling mode (K)","Current":8,"Minimum":0,"Maximum":15},"settingsIndex_210":{"Index":210,"Description":"I-factor co-valve cooling mode","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":15},"settingsIndex_211":{"Index":211,"Description":"Maximum co source flow cooling (l_h)","Current":1400,"Minimum":300,"Maximum":2000},"settingsIndex_212":{"Index":212,"Description":"Differential valve position co-valve (%)","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":20},"settingsIndex_213":{"Index":213,"Description":"Co-valve position to high source flow (%_min)","Current":2,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_214":{"Index":214,"Description":"Start position co-valve (%)","Current":40,"Minimum":0,"Maximum":100},"settingsIndex_215":{"Index":215,"Description":"Time co-valve in start position (Sec)","Current":120,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_216":{"Index":216,"Description":"Source flow adjustment time (min)","Current":5,"Minimum":0,"Maximum":240},"settingsIndex_217":{"Index":217,"Description":"Cooling control","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":3},"settingsIndex_218":{"Index":218,"Description":"Input external heating reqeust (%)","Current":50,"Minimum":25,"Maximum":100},"settingsIndex_219":{"Index":219,"Description":"Blocking time external heating_cooling reqeust (min)","Current":60,"Minimum":60,"Maximum":120},"settingsIndex_220":{"Index":220,"Description":"Minimum outside temp cooling (°C)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":30},"settingsIndex_221":{"Index":221,"Description":"External cooling outside temp offset (K)","Current":0.5,"Minimum":0.1,"Maximum":5},"settingsIndex_222":{"Index":222,"Description":"External cooling minimum on time (min)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":60},"settingsIndex_223":{"Index":223,"Description":"External cooling setpoint ch supply (°C)","Current":19,"Minimum":10,"Maximum":30},"settingsIndex_224":{"Index":224,"Description":"Pulse_kwh electricity consumption meter (P_kWh)","Current":1000,"Minimum":1,"Maximum":65535},"settingsIndex_225":{"Index":225,"Description":"Reset used of electricity counters","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_226":{"Index":226,"Description":"Maximum time remote control (min)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":240},"settingsIndex_227":{"Index":227,"Description":"Error reset time (min)","Current":120,"Minimum":1,"Maximum":1080},"settingsIndex_228":{"Index":228,"Description":"Spare","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":0},"settingsIndex_229":{"Index":229,"Description":"Blocking time cooling to heating (uur)","Current":12,"Minimum":0,"Maximum":99},"settingsIndex_230":{"Index":230,"Description":"Ch pump on cooling break","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_231":{"Index":231,"Description":"Max time sourcepump slow start (sec)","Current":60,"Minimum":0,"Maximum":250},"settingsIndex_232":{"Index":232,"Description":"Stop rampup flow (%)","Current":98,"Minimum":50,"Maximum":100},"settingsIndex_233":{"Index":233,"Description":"Increased sourcepump setpoint (%)","Current":100,"Minimum":100,"Maximum":150},"settingsIndex_234":{"Index":234,"Description":"Delta t t_source too low (K)","Current":2,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_235":{"Index":235,"Description":"Time incr src flow setpoint (sec)","Current":300,"Minimum":0,"Maximum":600},"settingsIndex_236":{"Index":236,"Description":"Stabilization time freecooling (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":250},"settingsIndex_237":{"Index":237,"Description":"Max time pre heat dhw (min)","Current":60,"Minimum":10,"Maximum":250},"settingsIndex_238":{"Index":238,"Description":"Min time pre heat dhw (sec)","Current":60,"Minimum":10,"Maximum":250},"settingsIndex_239":{"Index":239,"Description":"Updatetime logging data (min)","Current":60,"Minimum":1,"Maximum":250},"settingsIndex_240":{"Index":240,"Description":"Permanent release electric element","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_241":{"Index":241,"Description":"Maximum outdoor temp release permanent element (°C)","Current":3.5,"Minimum":-10,"Maximum":20},"settingsIndex_242":{"Index":242,"Description":"Minimum delay permanent element (min)","Current":45,"Minimum":10,"Maximum":180},"settingsIndex_243":{"Index":243,"Description":"25% glycol in source","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_244":{"Index":244,"Description":"Source flow glycol 3rd order correction","Current":-0.0215,"Minimum":-1,"Maximum":1},"settingsIndex_245":{"Index":245,"Description":"Source flow glycol 2nd order correction","Current":0.207,"Minimum":-10,"Maximum":10},"settingsIndex_246":{"Index":246,"Description":"Source flow glycol 1st order correction","Current":-7.815,"Minimum":-10,"Maximum":10},"settingsIndex_247":{"Index":247,"Description":"Source flow glycol correction offset","Current":133,"Minimum":0,"Maximum":250},"settingsIndex_248":{"Index":248,"Description":"Source energy glycol 1st order correction","Current":0.0016,"Minimum":-1,"Maximum":1},"settingsIndex_249":{"Index":249,"Description":"Source energy glycol correction offset","Current":3.93,"Minimum":-10,"Maximum":10}}
code: Itho Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Index   Label   Value
0   Outside temp (°C)   18
1   Boiler temp down (°C)   46.3
2   Boiler temp up (°C) 47.09
3   Evaporator temp (°C)    9.62
4   Suction gas temp (°C)   15
5   Compressed gas temp (°C)    64.79
6   Liquid temp (°C)    49.46
7   Temp to source (°C) 11.48
8   Temp from source (°C)   14.73
9   CV supply temp (°C) 26.22
10  CV return temp (°C) 25.34
11  CV pressure (Bar)   1.91
12  Compressor current (A)  3.06
13  Current e-element (A)   0
14  Pressure switch 0
15  Tariff  0
16  Condensation protection 0
17  Spare input 0
18  Correction measurement delta source temperature (K) -0.97
19  Flow sensor (lt_hr) 1394
20  Phase detection 0
21  Cv pump (%) 0
22  Well pump (%)   51
23  Boiler pump (%) 75
24  Free cooling valve (%)  100
25  CV_DHW or cooling temp valve (%)    0
26  Compressor  1
27  Element 0
28  Trickle heating 0
29  Error   1
30  Free cooling    0
31  Expansion valve (pls)   500
32  Room temp (°C)  24.26
33  Requested room temp (°C)    20
34  Heat demand thermost. (%)   0
35  Status  3
36  Sub_status  7
37  Blockage    0
38  Calculated evaporation temp CV (°C) 9.12
39  Calculated CV condensation temp (°C)    52.66
40  Waiting time permanently released element (sec) 511
41  Source flow glycol compensation (l_h)   0
42  Error_found 0
43  Error_retry 0
44  Task active 0
45  Manual operation    0
46  Compr block (sec)   0
47  Elek block (sec)    0
48  Cv for _ naddraai (sec) 0
49  Source for _ nadraai (sec)  0
50  Boiler for _ nadraai (sec)  0
51  Delay electr (sec)  0
52  Min running time compr (sec)    0
53  Drain time (sec)    0
54  EV pressure offset (sec)    0
55  EV adjust (sec) 1
56  Free cooling interval (sec) 0
57  Manual control (sec)    0
58  Low pressure timer (sec)    0
59  Compressor start (sec)  0
60  Compr power on delay (sec)  0
61  Delay cv start (sec)    0
62  Delay cv stop (sec) 0
63  Adaptive timer (sec)    0
64  Adaptive overheat (K)   5
65  adaptive fifo index 1
66  Fault highest priority  0
67  UTC time    1789322740
68  Max CV return temp (°C) 45
69  Source pump speed free cooling mode 0
70  Compressor in Cv mode   0
71  Compressor in boiler mode   1
72  Element in CV mode  0
73  Element in boiler mode  0
74  CV mode blocked 0
75  Boiler mode blocked 0
76  Free cooling mode blocked   0
77  Bleeding mode blocked   0
78  Electr element blocked  0
79  Electr element DHW blocked  0
80  Compressor blocked  0
81  Off mode active 0
82  CV mode active  0
83  Boiler mode active  1
84  Free cooling mode active    0
85  CV pump prime   0
86  Well pump prime 0
87  Element released    0
88  Additional cooling release  0
89  CV enabled  0
90  Free cooling enabled    0
91  Tariff low from thermostat  0
92  Venting from thermostat 0
93  ECO selected on thermostat  0
94  Comfort selected on thermostat  1
95  Boiler blocked from thermostat  0
96  Boiler boost from thermostat    0
97  Heat demand total (%)   0
98  E-consumption during stand-by (kWh) 1
99  E-consumption during heating (kWh)  0
100 E-consumption during DHW (kWh)  50
101 E-consumption during cooling (kWh)  32
102 Preheat tap water   0
103 Element blocked during retry    1
104 Pi error sourceflow 51.61
105 Current source valve position (%)   0
106 Utc Time offset (min)   120
107 Free cooling block time (min)   0
108 Cooling temp control valve setpoint (%) 0
109 CO valve position (%)   0
110 HRU blowout temp (°C)   20
111 HRU blowout flow (m3_h) 150
112 Regeneration active 0
113 Latest valid source supply temp. (°C)   11.48
114 Source pump flow setpoint (l_h) 1400
115 Well pump speed at compr (%)    51
116 Source pump speed at free cooling (%)   0
117 Well pump speed at airreg (%)   0
118 Free cooling mode   255
119 Time CO valve start position (sec)  0
120 Minimum release time external cooling (sec) 0
121 Block time-release external cooling (sec)   0
122 External heating release time (sec) 0
123 Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
124 Blocking time trickle low after CV operation (sec)  0
125 Block time pre-heating tap water (sec)  0
126 UTC time valid  1
127 Slow start well pump (sec)  0
128 Source return temperature too low (sec.)    0
129 Source flow control period (sec)    0
130 Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)  0
131 Minimum time for preheating potable water (sec) 0
132 Maximum time for preheating potable water (sec) 0
133 Electrical element release (min)    0
134 CH pump on (h)  415
135 Source pump on (h)  437
136 DHW pump on (h) 29
137 Compressor on (h)   26
138 Electrical element on (h)   0
139 CH mode (h) 0
140 DHW mode (h)    33
141 Free cooling mode (h)   412
142 Total runtime (h)   2106
143 CH pump starts  88
144 Source pump starts  127
145 DHW pump starts 207
146 Compressor starts   77
147 Electrical element starts   0
148 CH mode starts  0
149 DHW mode starts 77
150 Free cooling starts 34
151 System starts   21
152 DHW element on (h)  0
153 DHW element starts  0
154 E-consumption stand-by (kWh)    0
155 E-consumption heating (kWh) 0
156 E-consumption DHW (kWh) 4
157 E-consumption cooling (kWh) 3
158 Energy out of source (MWh)  8
159 Energy returned to source (MWh) 63
Alvast bedankt voor het meedenken!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:51
@djtdjtdjt op dit moment lijkt je koeling te lopen.
Je bron pomp loopt op 51%, je hebt een flow van 1400l/h maar je CV source en return liggen heel dicht bij elkaar. Heb je alles al eens even van de stroom gehaald?
Ook zou je zelf je buientemp even kunnen sturen naar 25 graden, als je dat doet blijft hij vrijwel zeker in koelmode mits je thermostaat natuurlijk wel dan ook koelte vraag stuurt. (gemeten bijvoorbeeld 24, thermostaat staat op 20, zoals nu in je voorbeeld).

In je voorbeeld is denk ik je vat aan het opwarmen trouwens. Heb je ook een meet moment zonder dat je vat aan het opwarmen/bijvullen is?

[ Voor 12% gewijzigd door GeeMoney op 13-09-2026 21:23 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
Klopt het inderdaad dat de buitentemperatuur 24–48 uur onafgebroken boven de 20 °C moet liggen voordat koeling mogelijk wordt en heb ik dus gewoon verkeerde verwachtingen?
Er was in mijn project ook een heleboel blablabla rond dit systeem bij Itho en Klimaatgarant. Wachttijden van dagen, blablba. Klinkklare onzin volgens mij.

In de praktijk schakelt de WPU/autotemp combinatie direct om tussen verwarmen en koelen op basis van buitentemperatuur. Als het onder de (ongeveer) 12 graden is dan gaat de boel verwarmen en daarboven koelen. Als je het sneeuwvlokje ziet, dan kan er gekoeld worden.

EDIT: Ik lees je post nu beter: Toen je cooling control naar buitentemperatuur zette, kreeg je bovenstaand gedrag. Wellicht zijn al die wachttijd bullshit dingen met cooling control op 0. Maar ik heb dat zelf nog nooit getest.

Wellicht is er bij jou toch een blokkade. Maar geen blokkade van weken toch? Je hebt nu 412 uur gekoeld zie ik onderaan de status pagina: "Free cooling mode". Ik koel 3000 uur per jaar. Ongeveer 1/3 van de bedrijfstijd van mijn WPU is koelen. Bij jou is dat VEEL minder.
code:
1
157 E-consumption cooling (kWh) 3
3 kWh (412 uur en 34 starts) is gewoon heel weinig. Je hebt tot nu toe heel weinig gekoeld. Of: Het werkte niet en sinds en maandje werkt het wel.

Zoals @GeeMoney al schrijft: Op het moment dat van de status info, staat de WPU in boiler modus. (tapwaterverwarmen). Over koelen is dus niet veel te zeggen.

Maar wat je beschrijft klopt niet. Je moet gewoon koeling hebben en merken.

In dit forum wordt gesproken van een probleem waarbij de WPU in verwarmingsstand blijft. Je moet dan stekker eruit, wachter enzovoorts. Dat komt (denk ik) doordat de WPU de buitentemperatuur niet goed doorkrijgt via de RF antennes. Maar dat probleem lijkt hier niet te spelen: Je ziet dan de WPU in verwarmingsstand staan, met het vlammetje ipv sneeuwvlok op de spider.

Plaats morgenmiddag eens een overzicht van de statuspagina gegevens als de boel aan het koelen is (of zou moeten zijn). Of nog beter: Plaats screenshots van de monitoring portaal. Ik heb dat zelf niet, dus altijd leuk om te zien.

[ Voor 12% gewijzigd door vliegnerd op 13-09-2026 21:38 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 18-09 17:48
Ik was aan het experimenteren met de non-CVE add-on om de boiler heatup te verhinderen via index 36 (DHW mode = 3 = blocked). Op het moment dat mijn dagelijkse eco time window startte was de manual control nog actief en was er inderdaad geen boiler start. Toen de manual control een kwartiertje later ten einde kwam had ik verwacht dat de boiler heatup ging starten, maar dat was niet het geval. De unit was op dat moment al een tijdje aan het koelen. Toen ik het kamer setpoint verhoogde stopte de koeling en begon de boiler heatup. Vandaar de vraag: "Heeft koeling voorrang op bereiden van sanitair warm water?"

Afgelopen zomer was het mij ook al opgevallen dat mijn dagelijkse boiler heatup (tussen 13u en 14u) niet gebeurde op de zeer warme dagen met de koeling heel de dag actief. Dan hoorde ik 's nachts ineens de compressor draaien (boiler heatup nadat de koeling was gestopt).

Is er soms een setting die prioriteit kan geven aan boiler heatup?

Ik ben nu namelijk bezig met mijn boiler aan te sturen op basis van overschot van mijn zonnepanelen. Zou wel jammer zijn als dat niet werkt omdat de koeling actief is.

(Ter info, ik heb geen WPU5G, wel een ouder model WPU3-i).

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 18-09 17:48
Kent iemand het verschil tussen de setting 'cooling offset' op de WPU en de gelijknamige setting op de Autotemp? Is de eerste voor de hoofdruimte en de tweede voor de andere ruimtes, bediend door de Autotemp? Ik wil verhinderen dat in de herfst (overdag nog zonne-instraling, maar koele nachten) de koeling overdag aanspringt waardoor het huis afkoelt, maar er in de nacht erop weer verwarmd wordt. Ik heb tot nu toe enkel de 'cooling offset' op de WPU van 1 naar 3 verhoogd, maar dat leek niet te werken; ik had de indruk dat de koeling al aanging toen de living temperatuur 1 graad boven het setpoint kwam.

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 18-09 17:48
Kent iemand de mapping voor het status veld 'Sub_status'? Bij Status 3 (boiler) merk ik dat Sub_status=0 gebeurt bij flushing (bronpomp laten draaien om de brontemperatuur te kunnen bepalen), 6 als de compressor voor boiler heatup aangaat, 7 als de compressor gestopt is na bereiken van de wenstemperatuur van het vat. Zijn er andere waarden mogelijk (bij boiler, cooling, heating) en wat betekenen ze juist?

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
@djtdjtdjt je overzicht bevat waarschijnlijk een fout die niet gerelateerd is aan wat de monteur zegt. Ik gok een externe monteur en niet iemand van Itho? Ik zou proberen er iemand van Itho bij te krijgen die hebben soms wel kennis van het systeem.

De bron heeft flow maar dit doet niets omdat je cv systeem niet aan springt. Zolang het koude water niet wordt rondgepompt geen koeling.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
Vendetta_X schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:02De bron heeft flow maar dit doet niets omdat je cv systeem niet aan springt. Zolang het koude water niet wordt rondgepompt geen koeling.
Bij @djtdjtdjt is boilermodus actief. Vandaar geen CV flow.

Om koelen te beoordelen moeten we data hebben in koelmodus. ;)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
ijlzoeker schreef op zondag 13 september 2026 @ 22:18:
Kent iemand de mapping voor het status veld 'Sub_status'? Bij Status 3 (boiler) merk ik dat Sub_status=0 gebeurt bij flushing (bronpomp laten draaien om de brontemperatuur te kunnen bepalen), 6 als de compressor voor boiler heatup aangaat, 7 als de compressor gestopt is na bereiken van de wenstemperatuur van het vat. Zijn er andere waarden mogelijk (bij boiler, cooling, heating) en wat betekenen ze juist?
0voordraaien
1opstartvertraging
2voordraai bron
3drukvereffenen
4exp vent sluiten
5exp vent start pos
6open CO-klep
7run
8gecontroleerde stop
9alleen eletrisch element
10nadraaien
255not available

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • djtdjtdjt
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 17-09 08:15
Dank voor jullie reacties en het meedenken tot nu toe.

@vliegnerd; Ik heb zojuist even een nieuwe extract gemaakt van de status en hieronder ook afbeeldingen uit de monitoring toegevoegd.
  • 20 graden gevraagd
  • 24 graden binnen (en nog steigend)
  • Geen koelactiviteit
  • De koelactiviteit die je van gisteren ziet is na dat ik de Cooling Control weer aangepast/teruggezet heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gB9Lu0xQMyl9Yslr7lBXp8uSHAc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/35OgllY7TJrSLUAIrnLM5YYl.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m2ind6Llcxg2OXbqfZ6FMKx8mC0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/m78sOKymzT9A5gKs77e7jkF7.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EKL6ZQ2xF8xj29AxbbAVvtph5V4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VROA5ohohc3Yq8O3tz8haPxx.png?f=fotoalbum_large
code: Itho Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Index   Label   Value
0   Outside temp (°C)   22
1   Boiler temp down (°C)   61.79
2   Boiler temp up (°C) 62.2
3   Evaporator temp (°C)    17.23
4   Suction gas temp (°C)   23.98
5   Compressed gas temp (°C)    34.02
6   Liquid temp (°C)    26.55
7   Temp to source (°C) 16.79
8   Temp from source (°C)   20.79
9   CV supply temp (°C) 31.61
10  CV return temp (°C) 18.97
11  CV pressure (Bar)   1.89
12  Compressor current (A)  0
13  Current e-element (A)   0
14  Pressure switch 0
15  Tariff  0
16  Condensation protection 0
17  Spare input 0
18  Correction measurement delta source temperature (K) -1.05
19  Flow sensor (lt_hr) 0
20  Phase detection 0
21  Cv pump (%) 0
22  Well pump (%)   0
23  Boiler pump (%) 0
24  Free cooling valve (%)  50
25  CV_DHW or cooling temp valve (%)    50
26  Compressor  0
27  Element 0
28  Trickle heating 0
29  Error   1
30  Free cooling    0
31  Expansion valve (pls)   0
32  Room temp (°C)  24.07
33  Requested room temp (°C)    20
34  Heat demand thermost. (%)   0
35  Status  1
36  Sub_status  255
37  Blockage    0
38  Calculated evaporation temp CV (°C) 16.73
39  Calculated CV condensation temp (°C)    28.04
40  Waiting time permanently released element (sec) 0
41  Source flow glycol compensation (l_h)   0
42  Error_found 0
43  Error_retry 0
44  Task active 0
45  Manual operation    0
46  Compr block (sec)   0
47  Elek block (sec)    0
48  Cv for _ naddraai (sec) 0
49  Source for _ nadraai (sec)  0
50  Boiler for _ nadraai (sec)  0
51  Delay electr (sec)  0
52  Min running time compr (sec)    0
53  Drain time (sec)    0
54  EV pressure offset (sec)    0
55  EV adjust (sec) 0
56  Free cooling interval (sec) 0
57  Manual control (sec)    0
58  Low pressure timer (sec)    0
59  Compressor start (sec)  0
60  Compr power on delay (sec)  0
61  Delay cv start (sec)    0
62  Delay cv stop (sec) 0
63  Adaptive timer (sec)    0
64  Adaptive overheat (K)   5
65  adaptive fifo index 0
66  Fault highest priority  0
67  UTC time    1789391214
68  Max CV return temp (°C) 45
69  Source pump speed free cooling mode 0
70  Compressor in Cv mode   0
71  Compressor in boiler mode   0
72  Element in CV mode  0
73  Element in boiler mode  0
74  CV mode blocked 0
75  Boiler mode blocked 0
76  Free cooling mode blocked   0
77  Bleeding mode blocked   0
78  Electr element blocked  0
79  Electr element DHW blocked  0
80  Compressor blocked  0
81  Off mode active 1
82  CV mode active  0
83  Boiler mode active  0
84  Free cooling mode active    0
85  CV pump prime   0
86  Well pump prime 0
87  Element released    0
88  Additional cooling release  0
89  CV enabled  0
90  Free cooling enabled    0
91  Tariff low from thermostat  0
92  Venting from thermostat 0
93  ECO selected on thermostat  0
94  Comfort selected on thermostat  1
95  Boiler blocked from thermostat  0
96  Boiler boost from thermostat    0
97  Heat demand total (%)   0
98  E-consumption during stand-by (kWh) 2
99  E-consumption during heating (kWh)  0
100 E-consumption during DHW (kWh)  51
101 E-consumption during cooling (kWh)  32
102 Preheat tap water   0
103 Element blocked during retry    1
104 Pi error sourceflow 53.57
105 Current source valve position (%)   0
106 Utc Time offset (min)   120
107 Free cooling block time (min)   0
108 Cooling temp control valve setpoint (%) 50
109 CO valve position (%)   0
110 HRU blowout temp (°C)   24
111 HRU blowout flow (m3_h) 150
112 Regeneration active 0
113 Latest valid source supply temp. (°C)   13.35
114 Source pump flow setpoint (l_h) 0
115 Well pump speed at compr (%)    0
116 Source pump speed at free cooling (%)   0
117 Well pump speed at airreg (%)   0
118 Free cooling mode   255
119 Time CO valve start position (sec)  0
120 Minimum release time external cooling (sec) 0
121 Block time-release external cooling (sec)   0
122 External heating release time (sec) 0
123 Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
124 Blocking time trickle low after CV operation (sec)  0
125 Block time pre-heating tap water (sec)  0
126 UTC time valid  1
127 Slow start well pump (sec)  0
128 Source return temperature too low (sec.)    0
129 Source flow control period (sec)    0
130 Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)  0
131 Minimum time for preheating potable water (sec) 0
132 Maximum time for preheating potable water (sec) 0
133 Electrical element release (min)    0
134 CH pump on (h)  416
135 Source pump on (h)  441
136 DHW pump on (h) 30
137 Compressor on (h)   28
138 Electrical element on (h)   0
139 CH mode (h) 0
140 DHW mode (h)    34
141 Free cooling mode (h)   413
142 Total runtime (h)   2125
143 CH pump starts  91
144 Source pump starts  131
145 DHW pump starts 214
146 Compressor starts   80
147 Electrical element starts   0
148 CH mode starts  0
149 DHW mode starts 80
150 Free cooling starts 35
151 System starts   21
152 DHW element on (h)  0
153 DHW element starts  0
154 E-consumption stand-by (kWh)    0
155 E-consumption heating (kWh) 0
156 E-consumption DHW (kWh) 5
157 E-consumption cooling (kWh) 3
158 Energy out of source (MWh)  8
159 Energy returned to source (MWh) 63

  • cablegunmaster
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 18-09 21:22
oooh een bug die ik heb ontdekt is dat soms de temperatures en sensors "stuck" lijken te zitten na 2 dagen. Dan lijkt alles goed te gaan maar in 1 op een ander moment is alles opeens flat lining (herhaal vorige waarde) . nog niet debugged. maar na een restart van de WPU lijkt het weer goed te zijn. ik weet niet of dit een bekende bug is, maar er is een workaround (restarten) plug in en eruit. maar het lijkt me dat er iets niet goed is of vraag me af of ik iets moet aanpassen en of dit bekend is.

Anders dan dat ontzettend tevreden over de module en zeer professioneel opgezet. O+
MQQT bus opzetten was ontzettend simpel, en de opzet van alles was goed te doen.

Hardware:
NON-CVE 1
firmware 3.2.0

[ Voor 25% gewijzigd door cablegunmaster op 14-09-2026 16:35 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 08:26
djtdjtdjt schreef op maandag 14 september 2026 @ 15:15:
Dank voor jullie reacties en het meedenken tot nu toe.
code: Itho Status
1
2
3
4
5
6
7
Index   Label   Value
0   Outside temp (°C)   22

81  Off mode active 1
82  CV mode active  0
83  Boiler mode active  0
84  Free cooling mode active    0
In de grafiek en in de status hierboven zie je dat jouw WPU een groot deel van de dag in "Off" staat. Dat is bij mij NOOIT als er koelvraag is.

Ik ken twee manieren om de WPU in off-stand te krijgen:
  • Heating modus aanzetten zonder verwarmingsvraag. Maar dan zie ik een vlammetje op de spider. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de outside temp te laag wordt. Maar die is 22 graden.
  • Standby modus selecteren op de spider. Maar dan zie je geen vlammetje en geen sneeuwvlok op de spider.
Zie je echt een sneeuwvlok op de spider als er "Off" staat in de status? Dat klopt niet. Volgens mij moet je daar het probleem zoeken.

Je zou eventueel ook nog eens de ithowifi module in je (master) autotemp kunnen prikken en die status doorgeven.

Maar "Off" gecombineerd met spider in cooling modus (sneeuwvlok) EN een opentherm-fout, wijst wel heeeeel erg in de richting van een storing of instellingsfout.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • djtdjtdjt
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 17-09 08:15
@vliegnerd ;

Wat je beschrijft klinkt logisch, het vervelende is alleen dat de installateur gewoon met een mooi verhaaltje komt wat voor mij compleet oncontroleerbaar is en Itho Daalderop je altijd verwijst naar de installateurs.

Als er iemand is die een goede monteur kent, dan hoor ik het graag. Dan laat ik desnoods iemand langskomen op eigen kosten om het geheel goed te controleren en ga ik het daarna wel bij de installateur verhalen als er toch fouten in de configuratie of installatie blijken te zitten.

Hierbij de status van de Master Autotemp unit;
code: Itho Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Index   Label   Value
0   Mode    3
1   Condition   1
2   Particulars 0
3   Heat source 0
4   Error   0
5   Desired power (%)   100
6   Room 1 temp 22.85
7   Room 1 setp 20
8   Room 1 power % (%)  0
9   Room 1 power kW (kW)    0
10  Room 2 temp 22.49
11  Room 2 setp 20
12  Room 2 power % (%)  0
13  Room 2 power kW (kW)    0
14  Room 3 temp 22.9
15  Room 3 setp 20
16  Room 3 power % (%)  0
17  Room 3 power kW (kW)    0
18  Room 4 temp 23.33
19  Room 4 setp 20
20  Room 4 power % (%)  0
21  Room 4 power kW (kW)    0
22  Room 5 temp 22.9
23  Room 5 setp 20
24  Room 5 power % (%)  0
25  Room 5 power kW (kW)    0
26  Room 6 temp 0
27  Room 6 setp 0
28  Room 6 power % (%)  0
29  Room 6 power kW (kW)    0
30  Room 7 temp 0
31  Room 7 setp 0
32  Room 7 power % (%)  0
33  Room 7 power kW (kW)    0
34  Room 8 temp 0
35  Room 8 setp 0
36  Room 8 power % (%)  0
37  Room 8 power kW (kW)    0
38  Room 9 temp 0
39  Room 9 setp 0
40  Room 9 power % (%)  0
41  Room 9 power kW (kW)    0
42  Room 10 temp    0
43  Room 10 setp    0
44  Room 10 power % (%) 0
45  Room 10 power kW (kW)   0
46  Room 11 temp    0
47  Room 11 setp    0
48  Room 11 power % (%) 0
49  Room 11 power kW (kW)   0
50  Room 12 temp    0
51  Room 12 setp    0
52  Room 12 power % (%) 0
53  Room 12 power kW (kW)   0
54  State off   0
55  State cool  1
56  State heating   0
57  state hand  0
58  Distributor 1 valve 1   100
59  Distributor 1 valve 2   75
60  Distributor 1 valve 3   75
61  Distributor 1 valve 4   100
62  Distributor 1 valve 5   0
63  Distributor 1 valve 6   100
64  Distributor 1 valve 7   100
65  Distributor 1 valve 8   100
66  Distributor 1 valve 9   0
67  Distributor 1 valve 10  0
68  Distributor 1 valve 11  0
69  Distributor 1 valve 12  0
70  Distributor 2 valve 1   100
71  Distributor 2 valve 2   100
72  Distributor 2 valve 3   100
73  Distributor 2 valve 4   50
74  Distributor 2 valve 5   100
75  Distributor 2 valve 6   0
76  Distributor 2 valve 7   0
77  Distributor 2 valve 8   0
78  Distributor 2 valve 9   0
79  Distributor 2 valve 10  0
80  Distributor 2 valve 11  0
81  Distributor 2 valve 12  0
82  Distributor 3 valve 1   0
83  Distributor 3 valve 2   0
84  Distributor 3 valve 3   0
85  Distributor 3 valve 4   0
86  Distributor 3 valve 5   0
87  Distributor 3 valve 6   0
88  Distributor 3 valve 7   0
89  Distributor 3 valve 8   0
90  Distributor 3 valve 9   0
91  Distributor 3 valve 10  0
92  Distributor 3 valve 11  0
93  Distributor 3 valve 12  0
94  Valve failure detection distributor 1   0
95  Malfunction valve detection dist 2  0
96  Malfunction valve detection dist 3  0
97  LED_On  4096
98  LED_Slow    0
99  LED_Fast    0
100 Empty battery ( 0=OK )  0
101 V1_valve    239
102 V2_valve    23
103 V3_valve    0
104 Outdoor temp (°C)   16
105 Cycle counter (sec) 892
106 Rest vent time (sec)    0
107 Comm space A (sec)  272
108 Comm space B (sec)  195
109 Comm space C (sec)  42
110 Comm space D (sec)  224
111 Comm space E (sec)  77
112 Comm space F (sec)  0
113 Comm space G (sec)  0
114 Comm space H (sec)  0
115 Comm space I (sec)  0
116 Comm space J (sec)  0
117 Comm space K (sec)  0
118 Comm space L (sec)  0
119 Time active zone too cold (sec) 0
Hierbij ook de setting values;
code:
1
{"uuid":"7bad528a-4f01-4f7f-af2a-a95c7340eb60","itho_setlen":"86","itho_devtype":"AutoTemp","itho_fwversion":"13","itho_hwversion":"52","settingsIndex_0":{"Index":0,"Description":"Not used","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":65535},"settingsIndex_1":{"Index":1,"Description":"Hardware configuration","Current":112747,"Minimum":0,"Maximum":-1},"settingsIndex_2":{"Index":2,"Description":"Year of commissioning","Current":2026,"Minimum":2009,"Maximum":2099},"settingsIndex_3":{"Index":3,"Description":"Date of commissioning","Current":2006,"Minimum":101,"Maximum":3112},"settingsIndex_4":{"Index":4,"Description":"Max manual operation time (min)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":480},"settingsIndex_5":{"Index":5,"Description":"Frost temp (°C)","Current":2,"Minimum":-20,"Maximum":10},"settingsIndex_6":{"Index":6,"Description":"Offset for forst temp (K)","Current":2.5,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_7":{"Index":7,"Description":"Differential vorst temp electrical element (K)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_8":{"Index":8,"Description":"Outdoor sensor","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_9":{"Index":9,"Description":"Reserve (sec.)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":0},"settingsIndex_10":{"Index":10,"Description":"Switch-on delay (sec)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_11":{"Index":11,"Description":"Heatpump capacity (kW)","Current":6,"Minimum":0,"Maximum":10},"settingsIndex_12":{"Index":12,"Description":"Bounded ch-power (%)","Current":100,"Minimum":5,"Maximum":100},"settingsIndex_13":{"Index":13,"Description":"Period time ch mode (uur)","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":18},"settingsIndex_14":{"Index":14,"Description":"Max ch temp mft","Current":45,"Minimum":10,"Maximum":70},"settingsIndex_15":{"Index":15,"Description":"Type current measure circuit","Current":3,"Minimum":0,"Maximum":3},"settingsIndex_16":{"Index":16,"Description":"Function spare input i5","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_17":{"Index":17,"Description":"Function errorrelay (d8) output","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_18":{"Index":18,"Description":"Speed expansion valve (ticks)","Current":8333,"Minimum":1000,"Maximum":10000},"settingsIndex_19":{"Index":19,"Description":"Max open expansion valve (puls)","Current":500,"Minimum":0,"Maximum":2000},"settingsIndex_20":{"Index":20,"Description":"Extra closing pulses (puls)","Current":10,"Minimum":0,"Maximum":40},"settingsIndex_21":{"Index":21,"Description":"Waiting time first valve adjustment (sec)","Current":60,"Minimum":30,"Maximum":300},"settingsIndex_22":{"Index":22,"Description":"Expansion valve corrention interval (sec)","Current":30,"Minimum":5,"Maximum":30},"settingsIndex_23":{"Index":23,"Description":"Min pluse expansion valve at start (puls)","Current":10,"Minimum":10,"Maximum":200},"settingsIndex_24":{"Index":24,"Description":"Min opening expansion valve (puls)","Current":70,"Minimum":10,"Maximum":2000},"settingsIndex_25":{"Index":25,"Description":"Postition expansion valve start compressor (puls)","Current":250,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_26":{"Index":26,"Description":"Position expansion valve pressure equalization (puls)","Current":500,"Minimum":10,"Maximum":2000},"settingsIndex_27":{"Index":27,"Description":"Pressure equalization time (sec)","Current":30,"Minimum":0,"Maximum":180},"settingsIndex_28":{"Index":28,"Description":"Postition expansion valve 5 - 30 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_29":{"Index":29,"Description":"Postition expansion valve 5 - 50 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_30":{"Index":30,"Description":"Postition expansion valve 10 - 30 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_31":{"Index":31,"Description":"Postition expansion valve 10 - 50 (puls)","Current":300,"Minimum":10,"Maximum":1500},"settingsIndex_32":{"Index":32,"Description":"Pulse openen expansion valve (pls_K)","Current":3,"Minimum":1,"Maximum":50},"settingsIndex_33":{"Index":33,"Description":"Pulse closing expansion valve (pls_K)","Current":6,"Minimum":1,"Maximum":50},"settingsIndex_34":{"Index":34,"Description":"Max. number of correction pluse (puls)","Current":200,"Minimum":50,"Maximum":250},"settingsIndex_35":{"Index":35,"Description":"Overheating (K)","Current":6,"Minimum":3,"Maximum":6},"settingsIndex_36":{"Index":36,"Description":"Min deviation for adjustment (K)","Current":0.5,"Minimum":0.5,"Maximum":1},"settingsIndex_37":{"Index":37,"Description":"Max gain","Current":1,"Minimum":0.5,"Maximum":3},"settingsIndex_38":{"Index":38,"Description":"Min gain","Current":0.2,"Minimum":0.1,"Maximum":1},"settingsIndex_39":{"Index":39,"Description":"Calculate start opening expansion valve","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_40":{"Index":40,"Description":"Adaptive overheating expansion valve active","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_41":{"Index":41,"Description":"Max setpoint overheating (K)","Current":6,"Minimum":6,"Maximum":7},"settingsIndex_42":{"Index":42,"Description":"Min setpoint overheating (K)","Current":5,"Minimum":4,"Maximum":5.5},"settingsIndex_43":{"Index":43,"Description":"Min overheating step up (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_44":{"Index":44,"Description":"Max overheating step up (K)","Current":0.4,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_45":{"Index":45,"Description":"Min overheating step adaptive down (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_46":{"Index":46,"Description":"Max overheating step adaptive down (K)","Current":0.4,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_47":{"Index":47,"Description":"Increase adaptive overheating limit (K)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_48":{"Index":48,"Description":"Decrease adaptive overheating limit (K)","Current":0.2,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_49":{"Index":49,"Description":"Delay after adaptive overheating adjustment (Sec)","Current":90,"Minimum":0,"Maximum":300},"settingsIndex_50":{"Index":50,"Description":"Corretion measured evaporation temperature (K)","Current":-0.5,"Minimum":-3,"Maximum":1},"settingsIndex_51":{"Index":51,"Description":"Undercooling corretion 20 °c (K)","Current":1,"Minimum":1,"Maximum":5},"settingsIndex_52":{"Index":52,"Description":"Undercooling corretion 60 °c (K)","Current":4,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_53":{"Index":53,"Description":"Min evaporation temperature pumping off (°C)","Current":0,"Minimum":-5,"Maximum":5},"settingsIndex_54":{"Index":54,"Description":"Minimum evaporation temperature (°C)","Current":-6,"Minimum":-11,"Maximum":5},"settingsIndex_55":{"Index":55,"Description":"Maximum condensation temperature (°C)","Current":75,"Minimum":60,"Maximum":80},"settingsIndex_56":{"Index":56,"Description":"Maximum compressed gas temperature (°C)","Current":120,"Minimum":80,"Maximum":120},"settingsIndex_57":{"Index":57,"Description":"Maximum compressed gas temperature overheating (K)","Current":40,"Minimum":20,"Maximum":60},"settingsIndex_58":{"Index":58,"Description":"Normal compressor temp trickle heating (°C)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":50},"settingsIndex_59":{"Index":59,"Description":"Reduced compressor temp trickle heating (°C)","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":50},"settingsIndex_60":{"Index":60,"Description":"Minimum time normale trickle heating (uur)","Current":24,"Minimum":0,"Maximum":48},"settingsIndex_61":{"Index":61,"Description":"Low boilertemperature reduced trickle heating (°C)","Current":25,"Minimum":5,"Maximum":60},"settingsIndex_62":{"Index":62,"Description":"Free cooling interval time (min)","Current":30,"Minimum":10,"Maximum":540},"settingsIndex_63":{"Index":63,"Description":"Return temp sercure free cooling (°C)","Current":20,"Minimum":18,"Maximum":25},"settingsIndex_64":{"Index":64,"Description":"Return temp sercure extra cooling (°C)","Current":18,"Minimum":18,"Maximum":25},"settingsIndex_65":{"Index":65,"Description":"Differential dhw comfort (K)","Current":10,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_66":{"Index":66,"Description":"Setpoint dhw comfort (°C)","Current":55,"Minimum":45,"Maximum":65},"settingsIndex_67":{"Index":67,"Description":"Differential dhw daily (K)","Current":3.5,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_68":{"Index":68,"Description":"Setpoint dhw daily_mft lt (°C)","Current":61,"Minimum":50,"Maximum":65},"settingsIndex_69":{"Index":69,"Description":"Differential dhw weekly (K)","Current":6.5,"Minimum":1,"Maximum":15},"settingsIndex_70":{"Index":70,"Description":"Setpoint dhw weekly (°C)","Current":61.5,"Minimum":45,"Maximum":70},"settingsIndex_71":{"Index":71,"Description":"Max time boiler (uur)","Current":4,"Minimum":1,"Maximum":24},"settingsIndex_72":{"Index":72,"Description":"Second boiler","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_73":{"Index":73,"Description":"Interval per-heating dhw (min)","Current":60,"Minimum":1,"Maximum":240},"settingsIndex_74":{"Index":74,"Description":"Differential stop pre-heating dhw (K)","Current":1,"Minimum":0.1,"Maximum":5},"settingsIndex_75":{"Index":75,"Description":"Pre-heating dhw","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_76":{"Index":76,"Description":"Free cooling dhw mode","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_77":{"Index":77,"Description":"Ch pump during boiler mode","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_78":{"Index":78,"Description":"Ch restart dhw mode","Current":0,"Minimum":0,"Maximum":1},"settingsIndex_79":{"Index":79,"Description":"Type compressor","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_80":{"Index":80,"Description":"Max compressor current (Amp)","Current":4.5,"Minimum":3,"Maximum":8},"settingsIndex_81":{"Index":81,"Description":"Min compressor current (Amp)","Current":1,"Minimum":0,"Maximum":2},"settingsIndex_82":{"Index":82,"Description":"Start-up time (old hardware)","Current":5,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_83":{"Index":83,"Description":"Start-up time (new hardware) (sec)","Current":2,"Minimum":1,"Maximum":10},"settingsIndex_84":{"Index":84,"Description":"Ch-reqeust when compresoor stops (%)","Current":15,"Minimum":10,"Maximum":50},"settingsIndex_85":{"Index":85,"Description":"Ch reqeust compressor continuously running (%)","Current":80,"Minimum":5,"Maximum":100}}
Pagina: 1 ... 40 41 Laatste