Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 35 36 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
vliegnerd schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:35:
[...]


De WPU 5G kan/mag niet gevuld worden met glycol. Met water is het rendement iets hoger. Zelf ben ik wel bang voor een bevroren bron als de WPU in storing gaat in een week zoals komende week... Hopelijk overleefd je bron dat...

Bij mij is het in evenwicht. 4MW erin en eruit. Die berekening van de WPU neem ik met een korreltje zout, maar het zal wel ongeveer in evenwicht zijn. Desondanks zakt de brontemp flink in de winter en loopt langzaam op in de zomer.
Dat het niet verstandig is wat anders dan dat het niet mag, er zijn zelfs specifieke instellingen voor bij laatste generatie 5G WPU's;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uxS7texVTiBz_6NI-H9PWO3YFqM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gYguiFB43COkedDsEllrOAEQ.png?f=fotoalbum_large

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:39
vliegnerd schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:35:
[...]
De WPU 5G kan/mag niet gevuld worden met glycol. Met water is het rendement iets hoger. Zelf ben ik wel bang voor een bevroren bron als de WPU in storing gaat in een week zoals komende week... Hopelijk overleefd je bron dat...
Bij ons in het project is wel glycol toegevoegd door de installateur. Omdat veel bewoners daar twijfels over hadden (en er veel problemen net de installaties waren) is daarover contact gezicht met Itho. Zij stuurden deze brief
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/isULKF_c-bJ1YpKg11wJWJtdxAI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2JYe01pQgpisAucI89VggyoB.jpg?f=fotoalbum_large

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:57
Interessant. Volgens mij staat of stond er in mijn installatiehandleiding nog dat er geen glycol gebruikt mag worden. Klopt dus goed met deze brief.

Wist niet dat dit inmiddels wel mag/kan.

[ Voor 9% gewijzigd door vliegnerd op 08-01-2026 21:48 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Vandaag is mijn Itho WPU 2G warmtepomp vervangen door een 5G. Mijn brontemperatuur was eigenlijk altijd prima, al wist ik dat deze werd beïnvloed door de warmte van de warmtepomp zelf. Bij de 5G is die invloed veel minder, maar ik merk nu direct dat de brontemperatuur bij mij ook echt kritisch is. Soms zakt de retourtemperatuur zelfs onder de 3 graden Celsius, terwijl deze bij mijn oude warmtepomp nooit lager was dan 5,5. Daar baal ik van, omdat mijn bron de afgelopen 15 jaar eigenlijk altijd goed heeft gefunctioneerd en nu mogelijk wel problemen kan gaan geven.

Wat mij ook opvalt is dat, ondanks dat het beide een 3,5 kW warmtepomp is, de nieuwe warmtepomp meer energie uit de bron lijkt te onttrekken. De flow is ongeveer 10 procent hoger en de delta T lijkt ook ongeveer 1 graad hoger te liggen. Dat laatste weet ik echter niet zeker, omdat ik niet weet hoe accuraat de metingen bij mijn oude warmtepomp waren.

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 08-01 22:07
Bron druk was maar 1 bar..
Ik had alleen gekeken naar CV druk

Bijgevuld en gefixt (met hulp van klimaatverandering)
Jacksons schreef op maandag 5 januari 2026 @ 12:42:
Hoi allemaal, ik heb een A1-15 error:
"De flowsensor bron functioneert niet goed of is defect. "

De verwarming doet het nu niet meer - tapwater verwarmen gelukkig wel.
Wat is dit?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Label   Value
Outside temp (°C)   0
Boiler temp down (°C)   38.88
Boiler temp up (°C) 49.24
Evaporator temp (°C)    12.15
Suction gas temp (°C)   16.29
Compressed gas temp (°C)    25.58
Liquid temp (°C)    18.57
Temp to source (°C) 10.43
Temp from source (°C)   10.67
CV supply temp (°C) 17.03
CV return temp (°C) 16.36
CV pressure (Bar)   1.48
Compressor current (A)  0.97
Current e-element (A)   0
Pressure switch 0
Tariff  0
Condensation protection 0
Spare input 0
Correction measurement delta source temperature (K) 0.08
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%)   0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%)  50
CV_DHW or cooling temp valve (%)    50
Compressor  0
Element 0
Trickle heating 1
Error   0
Free cooling    0
Expansion valve (pls)   0
Room temp (°C)  19.44
Requested room temp (°C)    21
Heat demand thermost. (%)   60
Status  1
Sub_status  255
Blockage    68
Calculated evaporation temp CV (°C) 13.15
Calculated CV condensation temp (°C)    19.47
Calculated evaporation temp DHW (°C)    13.15
Calculated condensation temp DHW (°C)   19.47
Error_found 1
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation    0
Compr block (sec)   0
Elek block (sec)    0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec)  0
Boiler for _ nadraai (sec)  0
Delay electr (sec)  0
Min running time compr (sec)    0
Drain time (sec)    0
EV pressure offset (sec)    0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec)    0
Low pressure timer (sec)    0
Compressor start (sec)  0
Compr power on delay (sec)  0
Delay cv start (sec)    0
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec)    0
Adaptive overheat (K)   5.75
adaptive fifo index 0
Fault highest priority  15
UTC time    1
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode   0
Compressor in boiler mode   0
Element in CV mode  0
Element in boiler mode  0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked   1
Bleeding mode blocked   0
Electr element blocked  0
Electr element DHW blocked  0
Compressor blocked  1
Off mode active 1
CV mode active  0
Boiler mode active  0
Free cooling mode active    0
CV pump prime   0
Well pump prime 0
Element released    0
Additional cooling release  0
CV enabled  1
Free cooling enabled    0
Tariff low from thermostat  0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat  1
Comfort selected on thermostat  0
Boiler blocked from thermostat  0
Boiler boost from thermostat    0
Heat demand total (%)   60
E-consumption during stand-by (kWh) 147
E-consumption during heating (kWh)  233
E-consumption during DHW (kWh)  609
E-consumption during cooling (kWh)  152
Preheat tap water   0
Element blocked during retry    1
Pi error sourceflow 100
Current source valve position (%)   0
Utc Time offset (min)   60
Free cooling block time (min)   0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%)   0
HRU blowout temp (°C)   2
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C)   9.7
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%)    0
Source pump speed at free cooling (%)   0
Well pump speed at airreg (%)   0
Free cooling mode   255
Time CO valve start position (sec)  0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec)   3361
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 1388
Blocking time trickle low after CV operation (sec)  1436
Block time pre-heating tap water (sec)  473
Slow start well pump (sec)  0
Source return temperature too low (sec.)    0
Source flow control period (sec)    31
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)  0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min)    0


Outdoor_sensor: Staat op 0
Maar ik krijg sindskort wel temperatuur binnen via klimaatgarant.

Enig idee wat dit kan zijn?

  • nel!s
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-02 12:58
wouter.N schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:57:
Vandaag is mijn Itho WPU 2G warmtepomp vervangen door een 5G. Mijn brontemperatuur was eigenlijk altijd prima, al wist ik dat deze werd beïnvloed door de warmte van de warmtepomp zelf. Bij de 5G is die invloed veel minder, maar ik merk nu direct dat de brontemperatuur bij mij ook echt kritisch is. Soms zakt de retourtemperatuur zelfs onder de 3 graden Celsius, terwijl deze bij mijn oude warmtepomp nooit lager was dan 5,5. Daar baal ik van, omdat mijn bron de afgelopen 15 jaar eigenlijk altijd goed heeft gefunctioneerd en nu mogelijk wel problemen kan gaan geven.

Wat mij ook opvalt is dat, ondanks dat het beide een 3,5 kW warmtepomp is, de nieuwe warmtepomp meer energie uit de bron lijkt te onttrekken. De flow is ongeveer 10 procent hoger en de delta T lijkt ook ongeveer 1 graad hoger te liggen. Dat laatste weet ik echter niet zeker, omdat ik niet weet hoe accuraat de metingen bij mijn oude warmtepomp waren.
Komt ongeveer overeen met wat mijn service man gisteren tegenkwam (5G van 6,5kw). Eerst meette hij 4,5 graden bron en 2,1 graden retour (=op het randje storing), en na het schoonmaken van de bodemlus filter stabilisereerde het op 5.5 graden bron en 3 graden retour. Vandaag neemt hij contact op met Itho en maken ze een plan. Denk dat er ook bij ons 25% glycol ingaat.. wel was hij nog bezorgd om T4 op 0,2 en -0,3 graden.

Nou ik ben benieuwd, zo merk je wel hoe afhankelijk je bent van een werkend systeem dat voorziet in verwarming en warm water. Dat wordt wat volgende week!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
nel!s schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:42:
[...]


Komt ongeveer overeen met wat mijn service man gisteren tegenkwam (5G van 6,5kw). Eerst meette hij 4,5 graden bron en 2,1 graden retour (=op het randje storing), en na het schoonmaken van de bodemlus filter stabilisereerde het op 5.5 graden bron en 3 graden retour. Vandaag neemt hij contact op met Itho en maken ze een plan. Denk dat er ook bij ons 25% glycol ingaat.. wel was hij nog bezorgd om T4 op 0,2 en -0,3 graden.

Nou ik ben benieuwd, zo merk je wel hoe afhankelijk je bent van een werkend systeem dat voorziet in verwarming en warm water. Dat wordt wat volgende week!
Bedankt voor de update! Ben erg benieuwd wat er bij jou uitkomt.

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 03-02 20:22
dixet schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 20:40:
[...]

Bij ons in het project is wel glycol toegevoegd door de installateur. Omdat veel bewoners daar twijfels over hadden (en er veel problemen net de installaties waren) is daarover contact gezicht met Itho. Zij stuurden deze brief
[Afbeelding]
Interessant. Gaat wel tenkoste van de effcientie. dT tussen verdamper en condensor kan (wordt) vanwege glycol nu groter.

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:39
RF1000 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:55:
[...]


Interessant. Gaat wel tenkoste van de effcientie. dT tussen verdamper en condensor kan (wordt) vanwege glycol nu groter.
Ik vraag me ook af of het bij ons wel nodig was. Volgens dit kaartje is onze bron 270m diep. De diepte varieert per bron, bij een aantal huizen in ons project zie ik een diepte van 110m.
De installateur zal wel zonder nadenken bij iedereen glycol hebben toegevoegd.

Vanaf wat voor diepte zou glycol nodig zijn?

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 03-02 20:22
dixet schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 13:52:
[...]

Ik vraag me ook af of het bij ons wel nodig was. Volgens dit kaartje is onze bron 270m diep. De diepte varieert per bron, bij een aantal huizen in ons project zie ik een diepte van 110m.
De installateur zal wel zonder nadenken bij iedereen glycol hebben toegevoegd.

Vanaf wat voor diepte zou glycol nodig zijn?
Glycol is niet afhankelijk van de diepte maar van het benodigde vermogen irt de diepte. Bij dezelfde diepte kan je meer vermogen uit je bron krijgen met glycol. Je kan een grotere dT bewerkstelligen omdat je tot onder 0grC kan komen. Dit gaat dus wel ten koste van je efficiëntie.

270m diep is wel erg veel voor een woning. Wellicht hebben ze de lus lengte en diepte doorelkaar gehaald. Heb hier een 175m diepte bron voor een 6,5kW warmtepomp. Welke WPU heb jij staan?

  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 08:56
In de module van Arjan, die ik op mijn verdeler heb aangesloten, zie ik de setting 53 ‘Available maximum power (kW)’. Hier staat 6,5 als waarde. Oorspronkelijk zou onze woning met een 6,5kW WPU worden opgeleverd maar ivm meerwerk is dat een 7,5kW exemplaar geworden.

Wat zijn de consequenties als ik die waarde aanpas naar 7,5? Is dat eigenlijk ook de bedoeling of dat niet? Zal dan ook het koelvermogen eens checken wat dat is van deze ook groter als ik me niet vergis tov de 6,5kW variant.

  • nel!s
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-02 12:58
wouter.N schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:43:
[...]


Bedankt voor de update! Ben erg benieuwd wat er bij jou uitkomt.
Vandaag geen nieuws maar maandag hoor ik hopelijk meer.

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:39
RF1000 schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 17:47:
[...]
270m diep is wel erg veel voor een woning. Wellicht hebben ze de lus lengte en diepte doorelkaar gehaald. Heb hier een 175m diepte bron voor een 6,5kW warmtepomp. Welke WPU heb jij staan?
De diepte onder het maaiveld en totale lengte lus zijn beide 270 meter. Ik zou denken dat de lus minimaal 2x zo lang moet zijn als diep. Dus ze hebben vast wat verkeerd ingevuld :?
Ik heb een 5,5kW warmtepomp.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:59
dixet schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:25:
[...]

De diepte onder het maaiveld en totale lengte lus zijn beide 270 meter. Ik zou denken dat de lus minimaal 2x zo lang moet zijn als diep. Dus ze hebben vast wat verkeerd ingevuld :?
Ik heb een 5,5kW warmtepomp.
Ik gok dat de lus 275m is maar die ligt natuurlijk inderdaad in een lus dus de diepte is 275/2 ongeveer, dat strookt ook beter met wat je woning nodig zou hebben.

@Homer-Simpson volgens mij is het administratief iets waarop hij de warmtevraag berekend met maximale beschikbaarheid van vermogen. Volgens mij geen harde limieten. Je kan namelijk ook gewoon 10kW aan je groepen uitdelen of i.p.v. 6,5 daar 10 invullen. Je krijgt geen foutmelding en gedrag is ook niet anders wat ik tot nu toe gezien heb. Zolang je groepen dus correct zijn opgegeven en je thermostaten werken dan zal hij dat vermogen proberen te bereiken naar gelang de warmtevraag.

[ Voor 32% gewijzigd door GeeMoney op 09-01-2026 19:43 ]


  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 08:56
GeeMoney schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:40:
[...]

@Homer-Simpson volgens mij is het administratief iets waarop hij de warmtevraag berekend met maximale beschikbaarheid van vermogen. Volgens mij geen harde limieten. Je kan namelijk ook gewoon 10kW aan je groepen uitdelen of i.p.v. 6,5 daar 10 invullen. Je krijgt geen foutmelding en gedrag is ook niet anders wat ik tot nu toe gezien heb. Zolang je groepen dus correct zijn opgegeven en je thermostaten werken dan zal hij dat vermogen proberen te bereiken naar gelang de warmtevraag.
Heb het voor de aardigheid eens aangepast naar 7.2 en de minimale instelbare temp van 18 naar 17 verlaagd. We hebben alleen beneden en in de badkamer (geen eigen thermostaat) een warmtevraag, de rest van het huis niet (1e verdieping 3 thermostaten en op zolder nog 1). Eens kijken wat dit doet met het verbruik en het comfort.

Sowieso bijzonder om in de installatiehandleiding te lezen dat het opgegeven jaarlijkse energieverbruik voor SWW 1110 kWh zou zijn bij een 200l vat. Volgens de module van Arjan is het totale SWW verbruik van de afgelopen 3,5 jaar (waarvan 3,25 bewoond) 1038 kWh.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iuLjD0_3CZ5tms__7hpuiwCn_CY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BpObQswh1EWaYuhCczWeTCeL.png?f=user_large
Installatie in gebruik genomen juni 2022, vanaf oktober 2022 bewoond. Vrijstaand geschakelde (garage aan die van de buren vast) woning van ±180m2, 4 pax.

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 03-02 20:22
dixet schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:25:
[...]

De diepte onder het maaiveld en totale lengte lus zijn beide 270 meter. Ik zou denken dat de lus minimaal 2x zo lang moet zijn als diep. Dus ze hebben vast wat verkeerd ingevuld :?
Ik heb een 5,5kW warmtepomp.
Dan lijkt het erop dat je naar verhouding met de mijne je bron net wat te ondiep is. Dat is dan inderdaad te compenseren met het toevoegen van glycol zodat je bron water onder nul naar beneden kan. Maar echt een mooie oplossing is dat niet natuurlijk.

Je zou ook kunnen zeggen dat ze wat bespaard hebben op de boorder (iedere meter diepte kost geld) en dit nu zo op lossen. 😕

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 03-02 08:51
GeeMoney schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:09:
[...]
Die heeft mijn oude WPU 5G helaas niet, die zijn allemaal altijd 0 :( .
Ik heb datzelfde probleem dus ik bereken het in homeassistant:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
- name: "Itho WPU Source Power"
        unit_of_measurement: "W"
        state_class: "measurement"
        device_class: "power"
        state: >
          {% set tempFROMsource = (states('sensor.itho_wpu_temp_from_source_c') | float(default=0)) %}
          {% set tempTOsource = (states('sensor.itho_wpu_temp_to_source_c') | float(default=0)) %}
          {% set tempDiff = tempFROMsource - tempTOsource %}
          {% set literPerSecond = (states('sensor.itho_wpu_flow_rate_l_h') | float(default=0) ) / 3600 %}
          {% if (tempFROMsource < 19) and 
              (tempTOsource < 20) and 
              (not (is_state('sensor.itho_wpu_status', 'off'))) and 
              states('binary_sensor.wpu_compressor_running_6min_delay') == "on" %}
            {{ (4186 * tempDiff * literPerSecond) | round() }}
          {% elif (tempFROMsource < 19) and 
              (tempTOsource < 20) and 
              (not (is_state('sensor.itho_wpu_status', 'off'))) and 
              states('binary_sensor.wpu_cooling_running_6min_delay') == "on" %}
            {{ (4186 * tempDiff * literPerSecond) | round() }}
          {% else %}
            0.
          {% endif %}


met een integral helper maak ik daar een totaal van.

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 03-02 08:51
Onl1ne1373 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 14:29:
[...]
Ik haal 6MW energie per jaar uit de bron en stop er weer 4MW met koelen in per jaar. Hoe is die verhouding bij jullie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UrFC8gjovmHsjBQMZLtilkczjEI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rVpUncyTJoVPRe40zvrehSSS.png?f=fotoalbum_large

Ik ben redelijk in balans lijkt het; 3.757 - -1.459 = 5.216KWh

Ik heb een brondiepte van 175 meter met een 6,5Kw WPU5G. I.v.m. een dynamisch contract én om het aantal compressorstarts te beperken maakt mijn WPU veel lange runs met het onderstaande gevolg:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XrfrNvFx_3eWxxGpZG7ZbWxdfsM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/2xvRY7hV3PEJOiPTYaKR0Um5.png?f=user_large

De WPU slaat zelf af omdat de aanvoer vanaf de bron te laag is voor een langere periode. Om de voorkomen dat hij dan na 30 minuten weer start blokkeer ik de WPU een uur langer dus 1,5 uur. Hij kan daarna weer een mooie run maken van 3,5 uur voordat de aanvoer weer te koud wordt.

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 03-02 08:51
vliegnerd schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:47:
Interessant. Volgens mij staat of stond er in mijn installatiehandleiding nog dat er geen glycol gebruikt mag worden. Klopt dus goed met deze brief.

Wist niet dat dit inmiddels wel mag/kan.
Geen idee wat er naast de hogere viscositeit (dus hogere pompvermogens nodig) andere delta T 's nog meer aanleiding is om dit in de handleiding te zetten.

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 03-02 08:51
nel!s schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 10:42:
[...]
na het schoonmaken van de bodemlus filter stabiliseerde het op 5.5 graden bron en 3 graden retour.
Waar zit dat bodemlusfilter bij jou?

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
nl0pvm schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:32:
[...]
De WPU slaat zelf af omdat de aanvoer vanaf de bron te laag is voor een langere periode. Om de voorkomen dat hij dan na 30 minuten weer start blokkeer ik de WPU een uur langer dus 1,5 uur. Hij kan daarna weer een mooie run maken van 3,5 uur voordat de aanvoer weer te koud wordt.
Hoe doe je dit? Vanuit HA? Zou jij je automation kunnen delen?
nl0pvm schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:36:
[...]

Waar zit dat bodemlusfilter bij jou?
Ik heb er nu perongeluk twee, de originele zat zo verstopt onder de isolatie dat we bij het plaatsen van een nieuwe warmtepomp dachten dat er geen filter in zat. Beide zitten in de buurt van de WPU.

[ Voor 28% gewijzigd door wouter.N op 10-01-2026 10:44 ]


  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 03-02 08:51
wouter.N schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:42:
[...]
Hoe doe je dit? Vanuit HA? Zou jij je automation kunnen delen?
ja vanuit homeassistant.

De automation is best complex ik heb uiteindelijk een state machine gemaakt met allemaal losse template variabelen omdat ik uiteindelijk de beslissingen die homeassistant nam voor de warmtepomp niet meer begreep. Wat ik je adviseer is om dit uiteindelijk zelf te doen. Een aantal template bouwblokken zijn;

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  - alias: "Set WPU Frozen Source Too Cold"
    description: "Set WPU Frozen Source Too Cold to true when evaporator temp drops below 1°C"
    trigger:
      - platform: numeric_state
        entity_id: sensor.itho_wpu_evaporator_temp_c
        below: 1
    condition:
      - condition: template
        value_template: >-
          {{ (states('sensor.itho_wpu_status') == "cv" or states('sensor.itho_wpu_status') == "boiler") }}
    action:
      - wait_for_trigger:
          - platform: template
            value_template: >-
              {{  states.sensor.itho_wpu_status.state == "off" and (now() - states.sensor.itho_wpu_status.last_changed).total_seconds() >= 360 }}
        timeout: 02:00:00
      - service: input_boolean.turn_on
        target:
          entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  - alias: "Periodic check to reset WPU Frozen Source Too Cold"
    description: "Check every 5 minutes if the input_boolean should be reset"
    trigger:
      - platform: time_pattern
        minutes: "/5" # Controleer elke minuut
    condition:
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold
        state: "on"
      - condition: template
        value_template: >
          {{ (now() - states.input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold.last_changed).total_seconds() >= (3600 * 1.5) }}
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_wpu_status
        state: "off"
    action:
      - service: input_boolean.turn_off
        target:
          entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold


code:
1
2
3
  wpu_frozen_source_too_cold:
    name: WPU Frozen Source Too Cold
    icon: mdi:snowflake


te korte runs voorkomen met:
code:
1
2
3
4
5
6
      - name: "WPU CV timer"
        unique_id: c4a0c4af-3341-4d33-ae9a-4220c4a9add3
        state: >
          {% set cv_status = is_state('sensor.itho_wpu_status', 'cv') %}
          {% set duration = (now() - states.sensor.itho_wpu_status.last_changed).seconds %}
          {{ True if cv_status and duration < 7200 else False }}

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Itho is 5 december gestopt met het doorgeven van de buitentemp. Hebben jullie dit ook opgemerkt? Ze zijn ergens vorig jaar opeens begonnen met het pushen van buiten temp maar nu dus weer gestopt.

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 03-02 08:51
Vendetta_X schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 15:35:
Itho is 5 december gestopt met het doorgeven van de buitentemp. Hebben jullie dit ook opgemerkt? Ze zijn ergens vorig jaar opeens begonnen met het pushen van buiten temp maar nu dus weer gestopt.
klopt, is bij mij ook op 0 graden gestopt op 5 dec.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:57
Vendetta_X schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 15:35:
Itho is 5 december gestopt met het doorgeven van de buitentemp. Hebben jullie dit ook opgemerkt? Ze zijn ergens vorig jaar opeens begonnen met het pushen van buiten temp maar nu dus weer gestopt.
Bij mij ook gestart in september ofzo na jaren niets. (Buren wel) Maar bij mij nu nog steeds een recente buitentemperatuur van KG.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 03-02 08:51
wouter.N schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:42:
[...]
Ik heb er nu perongeluk twee, de originele zat zo verstopt onder de isolatie dat we bij het plaatsen van een nieuwe warmtepomp dachten dat er geen filter in zat. Beide zitten in de buurt van de WPU.
Zou je er een foto van kunnen delen?

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
nl0pvm schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:54:
[...]

ja vanuit homeassistant.

De automation is best complex ik heb uiteindelijk een state machine gemaakt met allemaal losse template variabelen omdat ik uiteindelijk de beslissingen die homeassistant nam voor de warmtepomp niet meer begreep. Wat ik je adviseer is om dit uiteindelijk zelf te doen. Een aantal template bouwblokken zijn;

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  - alias: "Set WPU Frozen Source Too Cold"
    description: "Set WPU Frozen Source Too Cold to true when evaporator temp drops below 1°C"
    trigger:
      - platform: numeric_state
        entity_id: sensor.itho_wpu_evaporator_temp_c
        below: 1
    condition:
      - condition: template
        value_template: >-
          {{ (states('sensor.itho_wpu_status') == "cv" or states('sensor.itho_wpu_status') == "boiler") }}
    action:
      - wait_for_trigger:
          - platform: template
            value_template: >-
              {{  states.sensor.itho_wpu_status.state == "off" and (now() - states.sensor.itho_wpu_status.last_changed).total_seconds() >= 360 }}
        timeout: 02:00:00
      - service: input_boolean.turn_on
        target:
          entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  - alias: "Periodic check to reset WPU Frozen Source Too Cold"
    description: "Check every 5 minutes if the input_boolean should be reset"
    trigger:
      - platform: time_pattern
        minutes: "/5" # Controleer elke minuut
    condition:
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold
        state: "on"
      - condition: template
        value_template: >
          {{ (now() - states.input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold.last_changed).total_seconds() >= (3600 * 1.5) }}
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_wpu_status
        state: "off"
    action:
      - service: input_boolean.turn_off
        target:
          entity_id: input_boolean.wpu_frozen_source_too_cold


code:
1
2
3
  wpu_frozen_source_too_cold:
    name: WPU Frozen Source Too Cold
    icon: mdi:snowflake


te korte runs voorkomen met:
code:
1
2
3
4
5
6
      - name: "WPU CV timer"
        unique_id: c4a0c4af-3341-4d33-ae9a-4220c4a9add3
        state: >
          {% set cv_status = is_state('sensor.itho_wpu_status', 'cv') %}
          {% set duration = (now() - states.sensor.itho_wpu_status.last_changed).seconds %}
          {{ True if cv_status and duration < 7200 else False }}
Bedankt!
Je kan ook volgens mij via de Itho tool de retry tijd langer zetten, dus als de temp dan te laag wordt wacht hij langer dan 30 min voor een retry. Ik zal morgen even voor de zekerheid kijken.
nl0pvm schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:48:
[...]

Zou je er een foto van kunnen delen?
Zeker hierbij;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KrGTDxijhPj_057Xg9cf0zfqAGs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3poBsf9IfG8xXClINXd3Ixv4.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 73% gewijzigd door wouter.N op 11-01-2026 18:48 ]


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:32
Ik heb een paar vragen over de outdoor temp en de Hoofd Spider
Outdoor temp.
De setting is dmv de wifi controller in te stellen op 0 en 1, 1 schijnt de buitensensor te zijn.
Hier is een buitensensor geplaatst, echter de setting stond op 0… De temperatuur weergave
werkte deels wel ondanks de 0 setting. Welles waar bleef de temperatuur soms wel uren
op een bepaalde stand staan en daarna werkte het weer en leek weer up-to-date. Nu de setting op 1 gezet, resultaat, een nauwkeurige temperatuur weergave. Wat opvalt is dat de temperatuur vanuit de WPU
in veel grotere stappen stappen weergegeven wordt als bij de Autotemp.
In de bijgevoegde afbeelding is de overgang te zien van de setting van 0 naar 1
Heeft iemand enige verklaring voor de setting 0 of 1 en het gedrag van de weergave.
Wat is de functie van de outdoor temp parameter, is deze belangrijk. Wat is beter, een
eigen buitensensor of centraal aangeleverd temperatuur….

Hoofd Spider
Blijkt dat de Spider niet gekalibreerd kan worden qua temperatuur en de hysteresis
van de thermostaat ook niet ingesteld kan worden. De WPU leest de Spider qua temperatuur
en bepaalt wanneer er gestart en gestopt gaat worden met verwarmen. Is deze aansturing in te stellen
met een setting zodat de hysteresis voor het starten/stoppen aangepast kan worden. Dus bijvoorbeeld de Spider ingesteld op 21C en verwarmen tot 21,2C en starten bij 20,9V.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t32AzEJ3CiH-5u0GGTHinlmEnFI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OEedCZcjXHS1FNjVNLrEVa7n.jpg?f=fotoalbum_large

Itho WPU_5G. 3.5


  • Celica_T20
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 02-02 09:27
vliegnerd schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 12:01:
[...]

Ik heb het na 1u10 in de wacht maar opgegeven.
Geen idee of het echt druk is of dat het callcenter ook al stuk is.
Maandag maar weer eens proberen.

Monitoring deden ze al niet (bij mij) en ze blijken niet bereikbaar in het weekend.
Inderdaad heel goede reden om niet te verlengen.
In mijn contract staat 48 euro per maand prijspeil 2020 dus dat zal nu inderdaad ongeveer 60 euro zijn.
Mijn servicecontract van 5j is inmiddels ook afgelopen en ik krijg een voorstel voor 57,-/maand. Na een beetje zoekwerk in dit topic bevestigd mijn vermoeden dat het het niet echt waard lijkt. Zijn er in de tussentijd nog storingen problemen geweest?

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:57
Celica_T20 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:56:
[...]


Mijn servicecontract van 5j is inmiddels ook afgelopen en ik krijg een voorstel voor 57,-/maand. Na een beetje zoekwerk in dit topic bevestigd mijn vermoeden dat het het niet echt waard lijkt. Zijn er in de tussentijd nog storingen problemen geweest?
Nee. Niks.

Je krijgt alleen een soort verzekering voor 57/maand. Gaat de compressor stuk dan fixen ze het… maar dat lijkt veel goedkoper te kunnen ALS je iemand kan vinden.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • nel!s
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-02 12:58
Service monteur was er vandaag. T8 was 2,2 graden.. hij heeft de bron een tijdje doorgespoeld, hierna was de T8 een tijdje 6 graden maar na een paar minuten was het weer netjes terug op 3 graden. Dus wachten totdat hij weer afslaat. Hij heeft ook gezien dat er gewoon voldoende gekoeld is en de doorstroom prima volstaat met 1600l/min.

Aangezien de woning in 2021 met Woningborg garantie is opgeleverd heb ik de bouwer aangeschreven; deze stelt dat de garantie maar 2 jaar is.. klopt dus niet, ontwerpfout is 6jr3mnd en de bron lus zelf is 10jr. Dit heb ik ze terug geschreven en we gaan de reactie zien.

Parallel de verantwoordelijke partij voor installatie gebeld, Klimaatgarant. Eerste wat je hoort 'er zit geen garantie meer op hoor meneer '. Dan gaan ze dreigen 'een grond lus expert kan ik wel sturen maar als hij geen lekkage vindt dan krijgt u wel een fikse rekening '.

Ja, jongens, even redelijk: wij zijn mega zuinig met onze energie, hebben niets aan de installatie veranderd, maar hij trekt een paar vries dagen gewoon niet. Dus de fout zit in het ontwerp of aanleg.. Los het gewoon op! We gaan het zien, desnoods via Woningborg geschillen met een rechtsbijstand advocaat aan mijn zijde 😅

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
nel!s schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:33:
Service monteur was er vandaag. T8 was 2,2 graden.. hij heeft de bron een tijdje doorgespoeld, hierna was de T8 een tijdje 6 graden maar na een paar minuten was het weer netjes terug op 3 graden. Dus wachten totdat hij weer afslaat. Hij heeft ook gezien dat er gewoon voldoende gekoeld is en de doorstroom prima volstaat met 1600l/min.

Aangezien de woning in 2021 met Woningborg garantie is opgeleverd heb ik de bouwer aangeschreven; deze stelt dat de garantie maar 2 jaar is.. klopt dus niet, ontwerpfout is 6jr3mnd en de bron lus zelf is 10jr. Dit heb ik ze terug geschreven en we gaan de reactie zien.

Parallel de verantwoordelijke partij voor installatie gebeld, Klimaatgarant. Eerste wat je hoort 'er zit geen garantie meer op hoor meneer '. Dan gaan ze dreigen 'een grond lus expert kan ik wel sturen maar als hij geen lekkage vindt dan krijgt u wel een fikse rekening '.

Ja, jongens, even redelijk: wij zijn mega zuinig met onze energie, hebben niets aan de installatie veranderd, maar hij trekt een paar vries dagen gewoon niet. Dus de fout zit in het ontwerp of aanleg.. Los het gewoon op! We gaan het zien, desnoods via Woningborg geschillen met een rechtsbijstand advocaat aan mijn zijde 😅
Bedankt voor de update! is er nog gesproken over Glycol?
vliegnerd schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:12:
[...]


Nee. Niks.

Je krijgt alleen een soort verzekering voor 57/maand. Gaat de compressor stuk dan fixen ze het… maar dat lijkt veel goedkoper te kunnen ALS je iemand kan vinden.
Om een idee te geven de compressor van mijn 15 jaar oude Itho warmtepomp lekte waarschijnlijk koudemiddel of had een ander probleem in het koude circuit. Ik heb gekeken naar het vervangen van alleen de compressor maar dit kwam al snel uit op ongeveer 2k en het was twijfelachtig of deze nog leverbaar is. Daarnaast had mijn oude warmtepomp nog AC pompen. Als daar één van defect zou raken zou ik officieel drie nieuwe DC pompen met een nieuw moederbord nodig hebben.
Ik heb uiteindelijk voor iets meer dan 3k na aftrek van subsidie een complete nieuwe warmtepomp aangeschaft met opnieuw vijf jaar garantie. Als ik in die 15 jaar een servicecontract had gehad had ik de warmtepomp drie keer kunnen betalen.

[ Voor 27% gewijzigd door wouter.N op 12-01-2026 21:06 ]


  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:59
Ook hier geen service contract aangegaan. Feitelijk betaal je 57,- per maand om ze überhaupt te mogen bellen. Dikke doei als ze zo met hun potentiële klanten omgaan, dan maar niets en in echte problemen iemand bellen die een spoed tarief hanteert.
Echter heb ik wel nog een gashaard achter de hand (op flessen weliswaar) maar ik kan dus eventueel zonder de pomp.
Hier was het aanbod uit mijn hoofd €62,- destijds en heb dus nu al €1400,- verdiend :+ .

Dat maand bedrag van ze gaat alleen maar omhoog terwijl de prijzen van pompen alleen maar gaan dalen. Daarnaast heb je het duurste component al (de bron) terwijl zij doen overkomen alsof je bij problemen “zomaar” 20k weer stuk moet slaan als je niet zo’n service contract hebt. Ik geloof het allemaal wel maar zit ook in de positie dat ik een nieuwe pomp kan betalen en dus een gas haard achter de hand heb.

[ Voor 31% gewijzigd door GeeMoney op 12-01-2026 21:11 ]


  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:39
nel!s schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:33:
Aangezien de woning in 2021 met Woningborg garantie is opgeleverd heb ik de bouwer aangeschreven; deze stelt dat de garantie maar 2 jaar is.. klopt dus niet, ontwerpfout is 6jr3mnd en de bron lus zelf is 10jr. Dit heb ik ze terug geschreven en we gaan de reactie zien.
Waar haal je die garantietermijnen vandaan? Ik lees 2 jaar voor verwarmingsinstallaties (Bijlage A, artikel 2 lid g) :
Alle overige installatietechnische voorzieningen, inclusief ventilatie toevoerroosters, leidingwerk (waaronder ook begrepen loze leidingen en/of leidingen en voorzieningen voor datacommunicatie) en tappunten, maar met uitzondering van de binnenriolering waarvoor de garantietermijn van zes (6) jaar geldt, tot twee (2) jaar.
Staat een beetje krom geformuleerd met die bijzin, maar ik lees twee jaar.
Over de bron lees ik niks. Ben oprecht benieuwd, want in ons project zijn de nodige issues met de installaties, waarbij ook telkens wordt geroepen dat er geen garantie meer is.

  • nel!s
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-02 12:58
@dixet Volgens de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2016 die van toepassing is op onze woning (opgeleverd 2021):

Edit: de volgende tekst in [s] klopt niet, zie past hieronder;
Artikel 2 lid 1: De garantietermijn bedraagt 6 jaar en 3 maanden na oplevering voor gebreken aan de woning, waaronder ontwerpfouten en installatiegebreken.

Artikel 2 lid 2 De garantietermijn bedraagt 10 jaar en 3 maanden voor ernstige gebreken, waaronder gebreken aan bodemenergie-installaties.


Ons warmtepompsysteem vertoont sinds de eerste winter (2021/2022) een terugkerend gebrek:
- Brontemperatuur (T8) zakt herhaaldelijk naar kritisch niveau (2,1-2,2°C)
- Systeem met zuiver water (geen glycol) heeft nul veiligheidsmarge
- A1-28 storing treedt regelmatig op bij normale wintertemperaturen
- Vakkundige beoordeling bevestigt ontoereikende broncapaciteit

Dit betreft:
1. Ontwerpfout: onderdimensionering systeem (6+ jaar garantie)
2. Gebrek bodemenergie-installatie: ontoereikende bodemluslengte/-capaciteit (10+ jaar garantie).

@wouter.N glycol nog niet besproken maar zullen ze waarschijnlijk aanbieden. Alleen dat gaat je wel 10% van je cop schelen.. en over de levensduur tikt dat toch aan

[ Voor 3% gewijzigd door nel!s op 14-01-2026 08:04 ]


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
nel!s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 07:51:
@dixet Volgens de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2016 die van toepassing is op onze woning (opgeleverd 2021):

Artikel 2 lid 1: De garantietermijn bedraagt 6 jaar en 3 maanden na oplevering voor gebreken aan de woning, waaronder ontwerpfouten en installatiegebreken.

Artikel 2 lid 2 De garantietermijn bedraagt 10 jaar en 3 maanden voor ernstige gebreken, waaronder gebreken aan bodemenergie-installaties.

Ons warmtepompsysteem vertoont sinds de eerste winter (2021/2022) een terugkerend gebrek:
- Brontemperatuur (T8) zakt herhaaldelijk naar kritisch niveau (2,1-2,2°C)
- Systeem met zuiver water (geen glycol) heeft nul veiligheidsmarge
- A1-28 storing treedt regelmatig op bij normale wintertemperaturen
- Vakkundige beoordeling bevestigt ontoereikende broncapaciteit

Dit betreft:
1. Ontwerpfout: onderdimensionering systeem (6+ jaar garantie)
2. Gebrek bodemenergie-installatie: ontoereikende bodemluslengte/-capaciteit (10+ jaar garantie).

@wouter.N glycol nog niet besproken maar zullen ze waarschijnlijk aanbieden. Alleen dat gaat je wel 10% van je cop schelen.. en over de levensduur tikt dat toch aan
Ik wist dat het COP scheelde maar 10 procent is inderdaad behoorlijk. Mocht het glycol worden zou je dan de instellingen voor en na willen exporteren en eventueel navragen wat zij qua instellingen aanpassen? Ik ben hier erg benieuwd naar. Alvast bedankt.

  • aprofet
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 03-02 21:39
nel!s schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 07:51:
@dixet Volgens de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2016 die van toepassing is op onze woning (opgeleverd 2021):

Artikel 2 lid 1: De garantietermijn bedraagt 6 jaar en 3 maanden na oplevering voor gebreken aan de woning, waaronder ontwerpfouten en installatiegebreken.

Artikel 2 lid 2 De garantietermijn bedraagt 10 jaar en 3 maanden voor ernstige gebreken, waaronder gebreken aan bodemenergie-installaties.

Ons warmtepompsysteem vertoont sinds de eerste winter (2021/2022) een terugkerend gebrek:
- Brontemperatuur (T8) zakt herhaaldelijk naar kritisch niveau (2,1-2,2°C)
- Systeem met zuiver water (geen glycol) heeft nul veiligheidsmarge
- A1-28 storing treedt regelmatig op bij normale wintertemperaturen
- Vakkundige beoordeling bevestigt ontoereikende broncapaciteit

Dit betreft:
1. Ontwerpfout: onderdimensionering systeem (6+ jaar garantie)
2. Gebrek bodemenergie-installatie: ontoereikende bodemluslengte/-capaciteit (10+ jaar garantie).

@wouter.N glycol nog niet besproken maar zullen ze waarschijnlijk aanbieden. Alleen dat gaat je wel 10% van je cop schelen.. en over de levensduur tikt dat toch aan
@nel!s heb je een link naar de bronvermelding? Als ik zoek naar dat document (2016) Artikel 2 lid 2 dan vind ik een andere tekst?

Source: Woningborg https://share.google/LuW1Uyu60EPRWpXCd

  • nel!s
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-02 12:58
aprofet schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 21:54:
[...]

@nel!s heb je een link naar de bronvermelding? Als ik zoek naar dat document (2016) Artikel 2 lid 2 dan vind ik een andere tekst?

Source: Woningborg https://share.google/LuW1Uyu60EPRWpXCd
Klopt inderdaad niet, heb mijn post aangepast. De juiste argumentatie is als volgt. Artikel 1.2 van Bijlage A bepaalt dat bij ernstige gebreken een termijn van 10 jaar geldt.
Een ernstig gebrek is aanwezig indien:
- De hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan in gevaar komt, OF
- Het Huis ongeschikt wordt gemaakt voor zijn bestemming --> dit is bij ons het geval als er geen verwarming is in de winter.

Edit: Woningborg is het hier niet mee eens natuurlijk, "u kunt ook een straalkacheltje neerzetten, dat is geen ernstig gebrek". Tbc...

[ Voor 8% gewijzigd door nel!s op 14-01-2026 11:14 ]


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:32
Iemand enig idee waardoor die pieken ontstaan in de uitlezing van de hoofd Spider. Zeker geen tocht, niemand tijdens die 2 pieken aanwezig. Het zorgt er wel voor dat de WPU onnodig gaat starten en na een korte periode weer stopt......
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cz9aYA5rMNqkvEAztxSz3wbCRwY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KhILuIB6fn3hemWCSirUg12J.jpg?f=fotoalbum_large

Itho WPU_5G. 3.5


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Ben nog achter wat interessante zaken gekomen;

Het koelbedrijf blokkeren en deblokkeren
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
      - service: mqtt.publish
        data:
          topic: "itho/cmd"
          payload: '{
            "manual_operation_index":34,
            "manual_operation_datatype":0,
            "manual_operation_value":0,
            "manual_operation_checked":1
            }'

Deze functie zet de "vrijgave vrijkoel norm" aan of uit, dit is ook wat je zou verwachten t.o.v. de startpost

Het verwarmingsbedrijf blokkeren en deblokkeren:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
code:
              - service: mqtt.publish
                data:
                  topic: "itho/cmd"
                  payload: '{
                    "manual_operation_index":30,
                    "manual_operation_datatype":0,
                    "manual_operation_value":0,
                    "manual_operation_checked":1
                    }'


Deze functie zet vrijgave verwarmen niet aan of uit zoals in de startpost wordt gesuggereerd. Vrijgave verwarmen is een andere functie. De gebruikte functie is een override van de warmtevraag. Door deze op 0 te zetten schakel je de verwarming wel uit en heb je indirect hetzelfde effect, maar je kunt de verwarming ook prima op bijvoorbeeld 20% of 50% zetten. Dit kan ook goed worden gebruikt wanneer de bron te koud wordt door het vermogen van de warmtepomp zo in te stellen dat het net geen probleem geeft.

Manual control
Maar het leukste wat ik heb ontdekt is dat je via de Itho Servicetool de melding op de thermostaat A1 16 bij manual control kunt uitschakelen. Ik zie vaak klachten over deze melding en ik vind het zelf ook prettig als er niet direct een error verschijnt wanneer ik bijvoorbeeld tijdelijk het koelbedrijf blokkeer. Misschien kunnen we nog achter het i2c commando komen zodat we de Itho Servicetool niet nodig hebben om dit aan te passen.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4sZ3e1wCEKXTtxNJhGNzpy8eVNM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CkELreLtTYfwrtAu7yevNM7e.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door wouter.N op 15-01-2026 07:53 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:57
Op welke manier zet je de storing uit in dit menu? @wouter.N

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
vliegnerd schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 08:19:
Op welke manier zet je de storing uit in dit menu? @wouter.N
Aan de rechter kant bij report "geen melding" kiezen.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:59
Maar de warmtevraag naar beneden brengen zorgt er toch niet voor dat de bron temp snel wijzigt ?
Een korte spike omhoog of omlaag levert niet direct drastisch verschil in werking op, dat komt door hysterese wat hij meeweegt.
Door het naar 0% te forceren (wat ik inderdaad doe) voorkom je dat de pomp in zijn geheel aanslaat, jouw methode gaat denk ik alleen werken als je de gehele dag de sturing daarvan zelf gaat doen?

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
wouter.N schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 07:51:
Ben nog achter wat interessante zaken gekomen;

Het koelbedrijf blokkeren en deblokkeren
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
      - service: mqtt.publish
        data:
          topic: "itho/cmd"
          payload: '{
            "manual_operation_index":34,
            "manual_operation_datatype":0,
            "manual_operation_value":0,
            "manual_operation_checked":1
            }'

Deze functie zet de "vrijgave vrijkoel norm" aan of uit, dit is ook wat je zou verwachten t.o.v. de startpost
Thanks for sharing! Dit was nog niet bekend toch? Zie dat het nu ook in de startpost staat. Gezien blokkering op buitentemp bij mij niet werkt een mooi alternatief.

Aanvullende vraag, kun je wel blijven verwarmen als dit geactiveerd is? En kunnen we voorkomen dat setpoints van de Spider omhoog gaan? Vooral het voorjaar vind ik altijd lastig te managen.
wouter.N schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 07:51:
Het verwarmingsbedrijf blokkeren en deblokkeren:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
code:
              - service: mqtt.publish
                data:
                  topic: "itho/cmd"
                  payload: '{
                    "manual_operation_index":30,
                    "manual_operation_datatype":0,
                    "manual_operation_value":0,
                    "manual_operation_checked":1
                    }'


Deze functie zet vrijgave verwarmen niet aan of uit zoals in de startpost wordt gesuggereerd. Vrijgave verwarmen is een andere functie. De gebruikte functie is een override van de warmtevraag. Door deze op 0 te zetten schakel je de verwarming wel uit en heb je indirect hetzelfde effect, maar je kunt de verwarming ook prima op bijvoorbeeld 20% of 50% zetten. Dit kan ook goed worden gebruikt wanneer de bron te koud wordt door het vermogen van de warmtepomp zo in te stellen dat het net geen probleem geeft.
Dit werkt inderdaad met waarde 0. Andere waarden hebben toch weinig invloed? Boven 30% zal de pomp aangaan (als er geen andere restricties gelden) en eronder zal die uitblijven.
wouter.N schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 07:51:
Manual control
Maar het leukste wat ik heb ontdekt is dat je via de Itho Servicetool de melding op de thermostaat A1 16 bij manual control kunt uitschakelen. Ik zie vaak klachten over deze melding en ik vind het zelf ook prettig als er niet direct een error verschijnt wanneer ik bijvoorbeeld tijdelijk het koelbedrijf blokkeer. Misschien kunnen we nog achter het i2c commando komen zodat we de Itho Servicetool niet nodig hebben om dit aan te passen.
Heb jij 'de tool' zelf? :)

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
GeeMoney schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 11:18:
Maar de warmtevraag naar beneden brengen zorgt er toch niet voor dat de bron temp snel wijzigt ?
Een korte spike omhoog of omlaag levert niet direct drastisch verschil in werking op, dat komt door hysterese wat hij meeweegt.
Door het naar 0% te forceren (wat ik inderdaad doe) voorkom je dat de pomp in zijn geheel aanslaat, jouw methode gaat denk ik alleen werken als je de gehele dag de sturing daarvan zelf gaat doen?
Bij mij daalt de retourtemperatuur tijdens een run. Zolang ik de demand kan beperken tot maximaal ongeveer 55% is er geen probleem. In de winter wordt mijn huis normaal gesproken warmgehouden met circa 25 tot 45% demand. Pas wanneer ik een thermostaat hoger zet neemt de demand toe en worden de runs zo lang dat de brontemperatuur te ver terugloopt. De retourtemperatuur stabiliseert bij mij opvallend genoeg nooit maar blijft gedurende de hele run dalen. Met een eenvoudige automation waarmee ik de demand overrule zodra deze boven de 55% komt kan ik dit probleem in de praktijk oplossen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DUhBPS2Mq5MGXzi32cpD70NWCEE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FXzzg2a2bvfbJ81AguBxODT6.png?f=fotoalbum_large
Vendetta_X schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 12:04:
[...]

Thanks for sharing! Dit was nog niet bekend toch? Zie dat het nu ook in de startpost staat. Gezien blokkering op buitentemp bij mij niet werkt een mooi alternatief.

Aanvullende vraag, kun je wel blijven verwarmen als dit geactiveerd is? En kunnen we voorkomen dat setpoints van de Spider omhoog gaan? Vooral het voorjaar vind ik altijd lastig te managen.


[...]

Dit werkt inderdaad met waarde 0. Andere waarden hebben toch weinig invloed? Boven 30% zal de pomp aangaan (als er geen andere restricties gelden) en eronder zal die uitblijven.


[...]

Heb jij 'de tool' zelf? :)
Vreemd dat bij jou demand aanpassen niet werkt, als jij bijvoorbeeld "30" stuurt zie je in HA geen demand van 30%? (update: vreemd zie dat we via de tool alleen demand thermostaat kunnen uitlezen niet van de heatpump, dit kan met de service tool wel toch wel status 97)

Nee heb de tool zelf niet, maar mag hem wel lenen van mijn installateur :-)

[ Voor 37% gewijzigd door wouter.N op 15-01-2026 13:50 ]


  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
wouter.N schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 13:28:
Vreemd dat bij jou demand aanpassen niet werkt, als jij bijvoorbeeld "30" stuurt zie je in HA geen demand van 30%? (update: vreemd zie dat we via de tool alleen demand thermostaat kunnen uitlezen niet van de heatpump, dit kan met de service tool wel toch wel status 97)

Nee heb de tool zelf niet, maar mag hem wel lenen van mijn installateur :-)
Niet getest maar ik denk dat het wel werkt. Wat ik bedoel te zeggen is dat de pomp bij >25% (ik dacht dat het 30% was) aan springt en eronder niet. Dus de absolute hoogte heeft volgens mij geen invloed. Je stuurt alleen aan óf uit.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:59
wouter.N schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 13:28:
[...]


Bij mij daalt de retourtemperatuur tijdens een run. Zolang ik de demand kan beperken tot maximaal ongeveer 55% is er geen probleem. In de winter wordt mijn huis normaal gesproken warmgehouden met circa 25 tot 45% demand. Pas wanneer ik een thermostaat hoger zet neemt de demand toe en worden de runs zo lang dat de brontemperatuur te ver terugloopt. De retourtemperatuur stabiliseert bij mij opvallend genoeg nooit maar blijft gedurende de hele run dalen. Met een eenvoudige automation waarmee ik de demand overrule zodra deze boven de 55% komt kan ik dit probleem in de praktijk oplossen.

[Afbeelding]

[...]


Vreemd dat bij jou demand aanpassen niet werkt, als jij bijvoorbeeld "30" stuurt zie je in HA geen demand van 30%? (update: vreemd zie dat we via de tool alleen demand thermostaat kunnen uitlezen niet van de heatpump, dit kan met de service tool wel toch wel status 97)

Nee heb de tool zelf niet, maar mag hem wel lenen van mijn installateur :-)
Ik snap wat je bedoelt maar naar mijn idee is het vermogen "vast". Het is aan, of uit.
Uit betekend een warmtevraag van 24% en lager, aan betekend een warmtevraag van 25% of hoger.
Of dat nu 1x kort 75% is of 33% maakt voor de duur van die enkele run niet echt uit. Vanwege hysterese hangt dat niet van 1 enkel moment of run af.
Je zal het dan dus consequent rond die 20-30% moeten gaan sturen handmatig om je runs blijvend te kunnen sturen in duur. Grootste nadeel wat je dan gaat krijgen is dat je comfort en rendement er mogelijk aan gaan. Hij heeft niet voor niets af en toe nu een hoger demand, er is dus in principe warmtevraag.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Vendetta_X schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 14:24:
[...]

Niet getest maar ik denk dat het wel werkt. Wat ik bedoel te zeggen is dat de pomp bij >25% (ik dacht dat het 30% was) aan springt en eronder niet. Dus de absolute hoogte heeft volgens mij geen invloed. Je stuurt alleen aan óf uit.
Bij mij staat dit op 25 procent, de default waarde, en dit is instelbaar. Wat ik doe is het volgende. Als het thermostaat setpoint hoger wordt dan waarde x, (Nu ingesteld boven 55 procent), dan overrule ik de waarde naar x (nu ingesteld op 55 procent) . Dit doe ik om pieken door gewijzigde thermostaten af te vlakken en te voorkomen dat er ineens een hele lange run ontstaat.

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
@wouter.N heb je code voor het wijzigen van het setpoint? Ik zou hiermee graag willen voorkomen dat WPU aan springt als tijdelijk de warmtevraag piekt (woonkamer thermostaat daalt door voordeur die open staat). Ik wil pas verwarmen als warmtevraag langer dan x min boven 25% uitkomt.

Logica
setpoint boven 20 dan verhogen naar 'hoge waarde'
wacht bijv. 15 min
setpoint 'hoge waarde' verlagen naar 25 (standaard)
verwarmen mag starten

Verder kan ik lengte van runs niet beïnvloeden. Ik heb vaak veel korte runs. WPU gaat uit als woonkamer weer op setpoint van thermostaat is. Wat me wel opviel dat de vraag vele malen groter is als er een outdoor temp wordt gepusht.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Vendetta_X schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 15:26:
@wouter.N heb je code voor het wijzigen van het setpoint? Ik zou hiermee graag willen voorkomen dat WPU aan springt als tijdelijk de warmtevraag piekt (woonkamer thermostaat daalt door voordeur die open staat). Ik wil pas verwarmen als warmtevraag langer dan x min boven 25% uitkomt.

Logica
setpoint boven 20 dan verhogen naar 'hoge waarde'
wacht bijv. 15 min
setpoint 'hoge waarde' verlagen naar 25 (standaard)
verwarmen mag starten

Verder kan ik lengte van runs niet beïnvloeden. Ik heb vaak veel korte runs. WPU gaat uit als woonkamer weer op setpoint van thermostaat is. Wat me wel opviel dat de vraag vele malen groter is als er een outdoor temp wordt gepusht.
Nog niet helemaal netjes omdat het nog gebaseerd zijn in wat oude automations die ik van de week heb aangepast, in het verleden maakte ik allemaal losse automations ipv alles in één automation te stoppen.

Nieuwe automation;
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
alias: WPU Block heating based on heat demand
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.wpu_heat_demand_thermost

action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.wpu_heat_demand_thermost
            above: 55
        sequence:
          - service: input_boolean.turn_on
            target:
              entity_id: input_boolean.wpu_block_heating
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.wpu_heat_demand_thermost
            below: 55
        sequence:
          - service: input_boolean.turn_off
            target:
              entity_id: input_boolean.wpu_block_heating
mode: single


input_boolean.wpu_block_heating is een helper, daar had ik het het verleden nog de volgende automations voor;

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
alias: WPU Block Heating
triggers:
  - minutes: /10
    trigger: time_pattern
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{is_state('input_boolean.wpu_block_heating', 'on')}}"
actions:
  - data:
      topic: wpu/cmd
      payload: |-
        {
            "manual_operation_index":30,
            "manual_operation_datatype":0,
            "manual_operation_value":{{states('input_number.wpu_heat_demand_overule_setpoint') | int(0) }},
            "manual_operation_checked":1,
            "manual_operation_dryrun":false
            }
    action: mqtt.publish


en

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
alias: WPU Block heating switch turn off
description: ""
triggers:
  - entity_id: input_boolean.wpu_block_heating
    from: "on"
    to: "off"
    trigger: state
actions:
  - data:
      topic: wpu/cmd
      payload: |-
        {
            "manual_operation_index":30,
            "manual_operation_datatype":0,
            "manual_operation_value": 0,
            "manual_operation_checked":0,
            "manual_operation_dryrun":false
            }
    action: mqtt.publish


Maar moet dit allemaal nog even netjes in 1 automation stoppen en ook de termen even aanpassen, het is namelijk niet langer block heating maar manual demand control.

  • Carmen-
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 18-01 09:59
Ook wij hebben sinds afgelopen weekend code a1-32 foutcode. Alle waardes kloppen op de barometer (tussen de 1 en de 2). We zijn net van de bouwgarantie af en hebben dus geen onderhoudscontract. Na bellen met Breman bleek er 3 wkn wachttijd te zitten!! Kent er iemand die ons kan helpen. Want zitten nu al dagenlang op 17/18 graden in huis..

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Carmen- schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 20:36:
Ook wij hebben sinds afgelopen weekend code a1-32 foutcode. Alle waardes kloppen op de barometer (tussen de 1 en de 2). We zijn net van de bouwgarantie af en hebben dus geen onderhoudscontract. Na bellen met Breman bleek er 3 wkn wachttijd te zitten!! Kent er iemand die ons kan helpen. Want zitten nu al dagenlang op 17/18 graden in huis..
Lastige error zonder het verloop van alle vier de F gas temperaturen zien. Heb je de Itho non CVE WiFi module van Arjan Hiemstra en kan je het verloop van de F gas temperaturen delen? En eigelijk ook even de aansturing van het expansieventiel.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Inmiddels ook nog een update over de mogelijke handmatige acties:

Inmiddels heb ik de database van de servicetool bekeken en een Python-script geschreven om deze naar Excel te exporteren. Hierbij een lijst van alle handmatige acties. Let op: er zitten enkele risicovolle acties tussen, ik neem hier geen verantwoordelijkheid voor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pc_RAjqy0vYVfLRbL45mAL75uF0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fmFDa9EfOmA6GFdtSb496tUP.png?f=fotoalbum_large

Helaas nog een update: ik heb meerdere indexes boven de 10 getest en deze werken, maar de indexes onder de 10 werken niet, ook niet als bijvoorbeeld 01. Ik denk dat het een bug is in de Itho non-CVE WiFi-module.

[ Voor 20% gewijzigd door wouter.N op 15-01-2026 22:52 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:57
[b]wouter.N schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 21:58:
Helaas nog een update: ik heb meerdere indexes boven de 10 getest en deze werken, maar de indexes onder de 10 werken niet, ook niet als bijvoorbeeld 01. Ik denk dat het een bug is in de Itho non-CVE WiFi-module.
De indices onder de 10 zijn allemaal status/sensorwaarden. Die werken wellicht anders. Werkt 10 en 11 wel?

(Ik heb de code geschreven, maar helaas nu geen tijd om uitgebreid te testen)

EDIT:
Welk commando gebruik je precies voor zo'n waarde?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 - service: mqtt.publish
        data:
          topic: "itho/cmd"
          payload: '{
            "manual_operation_index":0,
            "manual_operation_datatype":146,
            "manual_operation_value": 20,
            "manual_operation_checked":1
            }'


Wat gebruik je voor datatype? Ik denk dat het 146 moet zijn (0x92 hexadecimaal).
Checked is 0 of 1.

Hier staat ook wat info: https://github.com/arjenh...tho-WPU-Heat-pump-support
Inclusief datatype.

[ Voor 35% gewijzigd door vliegnerd op 16-01-2026 14:06 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
vliegnerd schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 13:31:
[...]


De indices onder de 10 zijn allemaal status/sensorwaarden. Die werken wellicht anders. Werkt 10 en 11 wel?

(Ik heb de code geschreven, maar helaas nu geen tijd om uitgebreid te testen)

EDIT:
Welk commando gebruik je precies voor zo'n waarde?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 - service: mqtt.publish
        data:
          topic: "itho/cmd"
          payload: '{
            "manual_operation_index":0,
            "manual_operation_datatype":146,
            "manual_operation_value": 20,
            "manual_operation_checked":1
            }'


Wat gebruik je voor datatype? Ik denk dat het 146 moet zijn (0x92 hexadecimaal).
Checked is 0 of 1.

Hier staat ook wat info: https://github.com/arjenh...tho-WPU-Heat-pump-support
Inclusief datatype.
Sensoren kan je ook overrulen. Mijn nieuwe warmtepomp heeft een kapotte temperatuuringang op het moederbord (DoA), waardoor ik deze tijdelijk moet overrulen. Binnenkort komen ze langs voor een nieuw moederbord. Daarom was ik hier even mee bezig.

Bedankt! Je hebt mij echt getriggerd met dat datatype. Met 146 werkt het, maar dan moet ik wel een 100x te grote waarde versturen. Dus voor 70 graden Celsius moet ik 7000 als value doorsturen. Weet jij of het datatype per manual control in de database staat? Of hoe ik dit anders kan achterhalen? Ik wil graag een compleet overzicht maken.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:57
wouter.N schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 15:20:
[...]

Sensoren kan je ook overrulen. Mijn nieuwe warmtepomp heeft een kapotte temperatuuringang op het moederbord (DoA), waardoor ik deze tijdelijk moet overrulen. Binnenkort komen ze langs voor een nieuw moederbord. Daarom was ik hier even mee bezig.

Bedankt! Je hebt mij echt getriggerd met dat datatype. Met 146 werkt het, maar dan moet ik wel een 100x te grote waarde versturen. Dus voor 70 graden Celsius moet ik 7000 als value doorsturen. Weet jij of het datatype per manual control in de database staat? Of hoe ik dit anders kan achterhalen? Ik wil graag een compleet overzicht maken.
Ja het staat in de database. Ik zit nu op mijn telefoon maar kan tzt wel een lijstje maken als je het niet kan vinden. zie quote hieronder.

Alle floats zijn 0x92 en dat datatype is inderdaad gewoon keer 100 en dan opgeslagen als 16bit signed int.
20,5 graden = 2050
Je moet helaas de integer waarde invullen.
Dat kan natuurlijk ook gewoon in de code worden omgerekend, maar heb ik niet gedaan. Wellicht is dat nog wel een nuttige toevoeging.

[ Voor 5% gewijzigd door vliegnerd op 16-01-2026 22:36 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 09:57
vliegnerd schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 19:13:
[...]


Ja het staat in de database. Ik zit nu op mijn telefoon maar kan tzt wel een lijstje maken als je het niet kan vinden.
Ik kan ze ook niet zo 1-2-3 vinden, maar ze staan in ieder geval publiek gedocumenteerd in de handleiding van de itho i2c modbus module:

Hierin staat een tabel met handbedieningsopties met het datatype erbij.

Relevante datatypes
0x92 => float * 100 opgeslagen als 16bit unsigned int
0x00 en 0x0c => integer (of boolean) 8bit

Waar die opgeslagen zijn in de servicetoolsoftware weet ik niet. Als je ze ontvangt van de WPU dan wordt het datatype meegestuurd, maar hoe de servicetoolsoftware weet welk type die stuurt, zie ik niet terug in de database.
Wellicht zit er gewoon "hardcoded" eenheid(graden C) => 0x92 ingebouwd.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
vliegnerd schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 22:35:
[...]


Ik kan ze ook niet zo 1-2-3 vinden, maar ze staan in ieder geval publiek gedocumenteerd in de handleiding van de itho i2c modbus module:

Hierin staat een tabel met handbedieningsopties met het datatype erbij.

Relevante datatypes
0x92 => float * 100 opgeslagen als 16bit unsigned int
0x00 en 0x0c => integer (of boolean) 8bit

Waar die opgeslagen zijn in de servicetoolsoftware weet ik niet. Als je ze ontvangt van de WPU dan wordt het datatype meegestuurd, maar hoe de servicetoolsoftware weet welk type die stuurt, zie ik niet terug in de database.
Wellicht zit er gewoon "hardcoded" eenheid(graden C) => 0x92 ingebouwd.
Bedankt voor het kijken! Volgens mij haalt de service tool dit uit de column ControlType. Het lijkt erop dat controltype 0 gelijk is aan datatype 0x92 en controltype 1 gelijk is aan datatype 0x00. Wat controltype 99 is weet ik nog niet, maar ik denk 0x0C.
IndexNaam_fabriekControlType
0outside temp0
1DHW bottom0
2DHW top0
3evap temp0
4suction gas temp0
5discharche temp0
6condensor temp0
7source ret temp0
8source suppl temp0
9CH supply temp0
10CH ret temp0
11CH pressure0
12current tr10
13current tr20
14pressure switch1
15high / low tarif1
16condens protection1
17flow sensor0
18Phase detection1
19CH pump speed0
20Source pump speed0
21DHW pump speed0
22compressor on/off1
23electric element on / off1
24trickle heating on/off1
25fault output1
26FC active output1
27FC valve pos0
28CH valve pos0
29expansion valve pos0
30Max rel modulation level0
31Electric element released1
32Cooling extra low released1
33CH released1
34Cooling normal1
35Vent Modus1
36DHW_Modus2
37ResetAllFaults99
38TimerExpireIndex99
39DHWboost1
40CompressorBlocked1
41SpareInput1

  • RudolfR
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 09:27
Vandaag opeens geen recente waardes meer van de AutoTemp. ping-sensor in Home Assistant laat een korte onderbreking zien in de verbinding (2 minuten). WPU herstelt weer en stuurt updates, maar AutoTemp niet.

Via webinterface wel bereikbaar, maar AutoTemp laat niets zien bij 'Itho Status', wat helpt is wat klikken op de Debug pagina en Query DeviceType, Status en Status Format. Ook al is i2c gewoon connected. Na een tijdje gaat de pagina glitchen en komen er weer updates via MQTT.
Iemand dit ook wel eens aan de hand, is er een oplossing voor?

  • Frunz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 00:09
RudolfR schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:36:
Vandaag opeens geen recente waardes meer van de AutoTemp. ping-sensor in Home Assistant laat een korte onderbreking zien in de verbinding (2 minuten). WPU herstelt weer en stuurt updates, maar AutoTemp niet.

Via webinterface wel bereikbaar, maar AutoTemp laat niets zien bij 'Itho Status', wat helpt is wat klikken op de Debug pagina en Query DeviceType, Status en Status Format. Ook al is i2c gewoon connected. Na een tijdje gaat de pagina glitchen en komen er weer updates via MQTT.
Iemand dit ook wel eens aan de hand, is er een oplossing voor?
Toevallig ook op de WPU gehad deze week, web-interface was gewoon bereikbaar. Itho settings waren te laden, maar status bleef leeg terwijl het systeem aangaf wel I2C connected te zijn. RJ45 los gehad en daarna was alles weer OK.

WoT: Frunzzzzz NoobMeter


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:32
Onze master Spider hangt vlak bij de deuropening en dus veel last van tijdelijke verandering van de temperatuur uitlezing door openen en sluiten van de deur naar de hal. Gevolg is dat de WP daardoor onnodig start en na een korte periode weer stopt (schijnt een minimale looptijd in te zitten)
Is er een instelling in de WP om de reactie op uitlezing van de Spider thermostaat te vertragen m.a.w. de tijd
tussen de uitlezing van de Spider en de aansturing van de WP.

Itho WPU_5G. 3.5


  • aceindy
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-01 20:26
Een goeden dag,

Gisteren de non-cve module in mijn WPU5G geplaats, en boiler automation toegevoegd.
Werkt prima (weliswaar beetje omgebouwd naar Frank Enegie, maar dat is niet ter zake); als tariff een wordt gaat hij netjes verwarmen op het moment dat de energieprijs het laagst is.
Echter, hoe voorkom ik dat de boiler opwarmt op de ingestelde tijd (nu wordt ie dus 2 x opgewarmt, wat ook weer niet de bedoeling was ;( )


En meteen een volgende vraag.
Nu zag ik dat er ook een mogelijkheid is om de spiders toe te voegen, of is dat alleen voor de HRU’s ?🤔

Ow.. antwoord op m’n spider vraag gevonden.
Heb dus een 2e non-cve nodig daarvoor :/
Itho Daalderop - open source wifi control add-on module

[ Voor 176% gewijzigd door aceindy op 22-01-2026 00:28 ]


  • hansgrave
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 09:50
aceindy schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 20:26:
Echter, hoe voorkom ik dat de boiler opwarmt op de ingestelde tijd (nu wordt ie dus 2 x opgewarmt, wat ook weer niet de bedoeling was ;( )
Ik gebruik de ingestelde tijd als "backup" ter voorkoming van een koude douche. Wij gebruiken het meeste warmwater in de middag en avond. Om 00:00 zoekt Home Assistent naar het goedkoopste tarief voor de komende 24 uur en stelt daar de boiler op in. Dit is in de winter vaak tussen 02:00-04:00 en in de zomer tussen 12:00 en 14:00. De boiler is dan opgewarmd voor de middag en avond. Een enkele keer, bijvoorbeeld bij veel wind op de Noordzee, is het goedkoopste tarief pas de volgende avond na 20:00 uur. Dan voorkomt de ingestelde tijd van 16:00 in de Spider dat we zonder warm water zitten die avond. Het kan wellicht best slimmer maar dit simpel en doelmatig.

  • nel!s
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-02 12:58
nel!s schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 08:03:
[...]


Klopt inderdaad niet, heb mijn post aangepast. De juiste argumentatie is als volgt. Artikel 1.2 van Bijlage A bepaalt dat bij ernstige gebreken een termijn van 10 jaar geldt.
Een ernstig gebrek is aanwezig indien:
- De hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan in gevaar komt, OF
- Het Huis ongeschikt wordt gemaakt voor zijn bestemming --> dit is bij ons het geval als er geen verwarming is in de winter.

Edit: Woningborg is het hier niet mee eens natuurlijk, "u kunt ook een straalkacheltje neerzetten, dat is geen ernstig gebrek". Tbc...
Update: dit gaat verrassend nu ineens een stuk sneller dan verwacht. Naar het schijnt zat er gewoon een rekenfout in de oorspronkelijke dimensionering van de bodemlus; andere gelijksoortige woningen in het project hebben een dubbele bron (2x110m) itt onze enkele (1x165m). Eindelijk iemand te pakken gekregen van installateur die heel open was en zei dat hij eigenlijk verbaast is dat we het nog 4,5 jaar vol hebben gehouden (milde winters, altijd ramen dicht in winter en thermostaat naar 19c helpt wel...). Ze komen een nieuwe bron prikken in februari/maart, hopelijk dan van het gezeik af!!

  • aceindy
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-01 20:26
hansgrave schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 08:24:
[...]
Ik gebruik de ingestelde tijd als "backup" ter voorkoming van een koude douche.
Dat is iig wel een puntje ja, bedankt.
Desalnieteplus zou ik het liever allemaal vanuit HomeAssistant doen :|

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
nel!s schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 15:28:
[...]


Update: dit gaat verrassend nu ineens een stuk sneller dan verwacht. Naar het schijnt zat er gewoon een rekenfout in de oorspronkelijke dimensionering van de bodemlus; andere gelijksoortige woningen in het project hebben een dubbele bron (2x110m) itt onze enkele (1x165m). Eindelijk iemand te pakken gekregen van installateur die heel open was en zei dat hij eigenlijk verbaast is dat we het nog 4,5 jaar vol hebben gehouden (milde winters, altijd ramen dicht in winter en thermostaat naar 19c helpt wel...). Ze komen een nieuwe bron prikken in februari/maart, hopelijk dan van het gezeik af!!
Fijn dat het opgelost is, ben wel heel benieuwd hoe ze een nieuwe bron gaan prikken zonder een gigantische bende in je tuin straks achter te laten. Mocht je het willen delen zou een update over een paar maanden leuk zijn.

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 03-02 20:22
wouter.N schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 21:55:
[...]


Fijn dat het opgelost is, ben wel heel benieuwd hoe ze een nieuwe bron gaan prikken zonder een gigantische bende in je tuin straks achter te laten. Mocht je het willen delen zou een update over een paar maanden leuk zijn.
Er stond ooit ergens op YouTube een fantastisch filmpje van het boren van een bron bij iemand in zn tuin wat gigantisch mis ging. Nooit meer terug kunnen vinden helaas.

  • nel!s
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-02 12:58
wouter.N schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 21:55:
[...]


Fijn dat het opgelost is, ben wel heel benieuwd hoe ze een nieuwe bron gaan prikken zonder een gigantische bende in je tuin straks achter te laten. Mocht je het willen delen zou een update over een paar maanden leuk zijn.
Er komen zo veel mogelijk plastic schermen (tegen bouwhekken) omheen en onze voortuin is best groot, maar inderdaad, het is niet per se heel fris..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jUrplclTZk78AH2rwIKzR_IZBb4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bcatzpWgaFFFIVeeqOGECeFN.jpg?f=user_large

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 03-02 08:51
RF1000 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 06:47:
[...]
Er stond ooit ergens op YouTube een fantastisch filmpje van het boren van een bron bij iemand in zn tuin wat gigantisch mis ging. Nooit meer terug kunnen vinden helaas.
Hier een mooi filmpje van hoe het wel moet YouTube: Bodemwarmte bronboring - Vingerhoed 46 Breda

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 03-02 20:22
RF1000 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 06:47:
[...]


Er stond ooit ergens op YouTube een fantastisch filmpje van het boren van een bron bij iemand in zn tuin wat gigantisch mis ging. Nooit meer terug kunnen vinden helaas.
Gevonden!

https://youtu.be/-l4FOL_UPB0?si=GA5tR1Fxt86XveLM

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:59
Nouja, water hebben ze, dat kun je niet ontkennen :+ .

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Chip2710 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:05:
Kan iemand verklaren waarom er af en toe van die spikes te zien zijn.
Betreft hier de temperatuur uitlezing van de hoofd Spider thermostaat.
Ik kan nergens een aanleiding vinden voor dit gedrag.

[Afbeelding]
Heb jij de reden hiervoor nog gevonden eigenlijk? Ik heb ook nog steeds een vergelijkbaar probleem, alleen bij mij gaan alle thermostaten tegelijk naar 20 graden ceclium. Maar snap niet de reden van het probleem. Had het mijn oude en nieuwe WPU, denk dat het in mij Autotemp systeem zit, de vraag is alleen wat het probleem is.

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:32
wouter.N schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:03:
[...]

Heb jij de reden hiervoor nog gevonden eigenlijk? Ik heb ook nog steeds een vergelijkbaar probleem, alleen bij mij gaan alle thermostaten tegelijk naar 20 graden ceclium. Maar snap niet de reden van het probleem. Had het mijn oude en nieuwe WPU, denk dat het in mij Autotemp systeem zit, de vraag is alleen wat het probleem is.
Nee, kan geen oorzaak vinden. Super irritant, veroorzaakt vaak onnodige starts waarbij de WP na een min. looptijd van 15min. er weer mee stopt... Komt alleen voor bij de hoofd Spider.

Itho WPU_5G. 3.5


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Chip2710 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:14:
[...]

Nee, kan oorzaak vinden. Super irritant, veroorzaakt vaak onnodige starts waarbij de WP na een min. looptijd van 15min. er weer mee stopt... Komt alleen voor bij de hoofd Spider.
Ik ben er gisteravond nog best wel even mee bezig geweest en ik kom erachter dat mijn Autotemp verdeler lijkt te herstarten. Ik snap echt niet goed waarom.

Hij gaat van mode 3 bedrijf naar mode 0 opstartfase en vervolgens naar mode 1 initialiseren en dan weer naar mode 3. Ik ben een beetje bang dat na 15 jaar niet alleen mijn warmtepomp overleden is maar ook de Autotemp. Het nadeel is dat oude en nieuwe Autotemp en thermostaten niet gemixt kunnen worden dus dan moet ik twee nieuwe Autotemps en vijf thermostaten vervangen.

Ik ben wel echt heel blij met de Itho non CVE wifi module. In de officiele Itho software in combinatie met de service tool zit een bug waardoor de service tool deze oude Autotemps niet meer wil uitlezen maar gelukkig kan ik met de module hem nog wel uitlezen.

Ik heb nu even de ruimte waar de Autotemp hangt opengezet om te kijken of er een correlatie zit tussen temperatuur en het aantal problemen.

Andere zaken die ik nog geprobeerd heb
  • Alles opnieuw opgestart
  • RF print vervangen voor een versie met antenne die ik nog had liggen van mijn oude warmtepomp. De print werkt goed maar heeft geen verbetering gegeven
  • Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen

  • spacewagon
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 22:53
Goedemorgen!

Ik heb een WPU-55i van de vierde generatie. Die staat er inmiddels elf jaar. Sinds vanmorgen hoor ik een hard "zoemend" geluid. Het geluid komt van één van de magneetschakelaars / contactors. Zie bijgaande video.
Bovenop de WPU zitten twee identieke magneetschakelaars / contactors waarbij de achterste zoemt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MU4otiDZUo90TPijhXSn-RSjexM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Aosye0tIAAPV6Y0WOBsefwgz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IhEZB-9qqK8HYV5zfRMusogNZUE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J9LuTiJqr2pYsHfMbu8dDaN2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mYVvQEVvw9Xkp0i8-6j4L-vZM40=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rn3Ihg7Bdky9xA9fHlxZn5eR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3g7aUj3F8Mwp3kGGbNlWQhxQg5g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bUr4hfPIHhLuBzd32uUKB2vY.jpg?f=fotoalbum_large

De warmtepomp werkt verder goed. De magneetschakelaar wordt niet opvallend warm (32 graden) en is niet verkleurd.

Hierover heb ik een paar vragen. Hopelijk kunnen jullie me verder helpen.

Vraag 1
Kan dit op korte termijn kwaad?

Ik denk dat ik de magneetschakelaar het beste kan vervangen. Het zou deze volgens Itho moeten zijn: https://www.ithodaalderop...essional/product/545-0968. Als ik zoek op Eaton M007A (wat op de zijkant staat) dan krijg ik eigenlijk geen resultaten. Wel als ik op Eatron DIL EEM-10 zoek. Alleen is die er in vele varianten op de Eaton site: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html.

Vraag 2
Weet iemand toevallig wat het exacte type is dat ik moet hebben?

Bedankt!

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 08:39
Die op hun site staat is de Moeller DIL EEM-10.
Wat ik zo op de plaatjes zie heeft die dezelfde specs als de Eaton op je foto. Maar als je het zeker wilt weten zou ik de vraag bij Itho stellen.

  • spacewagon
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 22:53
dixet schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:55:
Die op hun site staat is de Moeller DIL EEM-10.
Wat ik zo op de plaatjes zie heeft die dezelfde specs als de Eaton op je foto. Maar als je het zeker wilt weten zou ik de vraag bij Itho stellen.
Thanks. Zo ver was ik inmiddels ook. Helaas blijken er 32 varianten te zijn van de DIL EEM-10: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html. En ze hebben allemaal dezelfde foto. Dus de specs aan de zijkant kan ik daardoor niet vergelijken.

  • djrednas
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 09:50
spacewagon schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:04:
[...]

Thanks. Zo ver was ik inmiddels ook. Helaas blijken er 32 varianten te zijn van de DIL EEM-10: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html. En ze hebben allemaal dezelfde foto. Dus de specs aan de zijkant kan ik daardoor niet vergelijken.
Dat is het modelnummer van het relais toch? Als je zoekt naar het type (XTMC6A10C) dan heb je wel de juiste ;) https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.XTMC6A10C.html

Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway


  • spacewagon
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 22:53
djrednas schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:10:
[...]

Dat is het modelnummer van het relais toch? Als je zoekt naar het type (XTMC6A10C) dan heb je wel de juiste ;) https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.XTMC6A10C.html
Ah, dat zou inderdaad kunnen! Maar dan nog kom ik er niet uit. Want dat type-nummer staat óók op deze 32 verschillende types: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html

  • djrednas
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 09:50
spacewagon schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:53:
[...]

Ah, dat zou inderdaad kunnen! Maar dan nog kom ik er niet uit. Want dat type-nummer staat óók op deze 32 verschillende types: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html
Staat wel bij dat de foto representatief is, maar ik snap wat je bedoelt... :X

Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:32
wouter.N schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:37:
[...]


Ik ben er gisteravond nog best wel even mee bezig geweest en ik kom erachter dat mijn Autotemp verdeler lijkt te herstarten. Ik snap echt niet goed waarom.

Hij gaat van mode 3 bedrijf naar mode 0 opstartfase en vervolgens naar mode 1 initialiseren en dan weer naar mode 3. Ik ben een beetje bang dat na 15 jaar niet alleen mijn warmtepomp overleden is maar ook de Autotemp. Het nadeel is dat oude en nieuwe Autotemp en thermostaten niet gemixt kunnen worden dus dan moet ik twee nieuwe Autotemps en vijf thermostaten vervangen.

Ik ben wel echt heel blij met de Itho non CVE wifi module. In de officiele Itho software in combinatie met de service tool zit een bug waardoor de service tool deze oude Autotemps niet meer wil uitlezen maar gelukkig kan ik met de module hem nog wel uitlezen.

Ik heb nu even de ruimte waar de Autotemp hangt opengezet om te kijken of er een correlatie zit tussen temperatuur en het aantal problemen.

Andere zaken die ik nog geprobeerd heb
  • Alles opnieuw opgestart
  • RF print vervangen voor een versie met antenne die ik nog had liggen van mijn oude warmtepomp. De print werkt goed maar heeft geen verbetering gegeven
  • Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen
• Alles opnieuw opgestart ==> ook gedaan, geen verbetering

• Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen ==> ook gedaan, geen verbetering

Ik merk dat de Spider zeer gevoelig is voor temperatuur wijzigingen, de spider hangt op 12cm van de
deur opening, zou een verklaring kunnen zijn echter de momenten van de spikes corresponderen
niet met de momenten dat de deur open is geweest.........

Itho WPU_5G. 3.5


  • spacewagon
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 22:53
djrednas schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 13:56:
[...]

Staat wel bij dat de foto representatief is, maar ik snap wat je bedoelt... :X
En wat me ook niet duidelijk is. Moet het de 220/230 of de 400 Volt variant zijn. Op de Itho site staat alleen een 230 Volt versie. Maar mijn warmtepomp is aangesloten op drie fasen. Dus het zou ook 400 Volt kunnen zijn.

  • nel!s
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-02 12:58
Na meerdere keren monteurs over de vloer die gek lage brontemperatuur waardes meetten, heb ik de non-CVE monitor van Arjen aangeschaft om het zelf in de gaten te kunnen houden.

Maar.. ik krijg totaal andere uitleeswaardes voor bron temperatuur dan wat de monteurs uit de officiele Itho tool halen? Zij zien vaak bron aanvoer van 2-3 graden en bron afvoer van 4-5 graden, dua aan de grens van foutmelding. Nu lijkt de bron op maarliefst 14 graden te zitten, terwijl het best koud is buiten. We hebben wel veel passief verwarmt door de zonnige dagen de afgelopen tijd maar zal dat de bron dermate ontspannen dat hij van 4-5 naar 14 graden springt? :?

Label Value
Outside temp (°C) 1.95
Boiler temp down (°C) 57.4
Boiler temp up (°C) 58.49
Evaporator temp (°C) 9.43
Suction gas temp (°C) 18.87
Compressed gas temp (°C) 26.41
Liquid temp (°C) 21.8
Temp to source (°C) 8.82
Temp from source (°C) 13.98
CV supply temp (°C) 20.74
CV return temp (°C) 18.09
CV pressure (Bar) 1.12
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Reserve 0
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 50
CV_DHW or cooling temp valve (%) 50
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 0
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 19.34
Requested room temp (°C) 19
Heat demand thermost. (%) 36
Status 1
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 8.93
Calculated CV condensation temp (°C) 22.93
Calculated evaporation temp DHW (°C) 8.93
Calculated condensation temp DHW (°C) 22.93
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 2486
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5
adaptive fifo index 35
Fault highest priority 0
UTC time 1
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 1
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 0
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 1
Free cooling enabled 0
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 0
Comfort selected on thermostat 1
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 36
E-consumption during stand-by (kWh) 127
E-consumption during heating (kWh) 7325
E-consumption during DHW (kWh) 2585
E-consumption during cooling (kWh) 384
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 0
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 3.95
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 4.91
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 255
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 1367
Block time pre-heating tap water (sec) 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0

  • Frunz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 00:09
nel!s schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 14:46:
Na meerdere keren monteurs over de vloer die gek lage brontemperatuur waardes meetten, heb ik de non-CVE monitor van Arjen aangeschaft om het zelf in de gaten te kunnen houden.

Maar.. ik krijg totaal andere uitleeswaardes voor bron temperatuur dan wat de monteurs uit de officiele Itho tool halen? Zij zien vaak bron aanvoer van 2-3 graden en bron afvoer van 4-5 graden, dua aan de grens van foutmelding. Nu lijkt de bron op maarliefst 14 graden te zitten, terwijl het best koud is buiten. We hebben wel veel passief verwarmt door de zonnige dagen de afgelopen tijd maar zal dat de bron dermate ontspannen dat hij van 4-5 naar 14 graden springt? :?

Label Value
Outside temp (°C) 1.95
Boiler temp down (°C) 57.4
Boiler temp up (°C) 58.49
Evaporator temp (°C) 9.43
Suction gas temp (°C) 18.87
Compressed gas temp (°C) 26.41
Liquid temp (°C) 21.8
Temp to source (°C) 8.82
Temp from source (°C) 13.98
CV supply temp (°C) 20.74
CV return temp (°C) 18.09
CV pressure (Bar) 1.12
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Reserve 0
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 50
CV_DHW or cooling temp valve (%) 50
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 0
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 19.34
Requested room temp (°C) 19
Heat demand thermost. (%) 36
Status 1
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 8.93
Calculated CV condensation temp (°C) 22.93
Calculated evaporation temp DHW (°C) 8.93
Calculated condensation temp DHW (°C) 22.93
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 2486
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5
adaptive fifo index 35
Fault highest priority 0
UTC time 1
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 1
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 0
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 1
Free cooling enabled 0
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 0
Comfort selected on thermostat 1
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 36
E-consumption during stand-by (kWh) 127
E-consumption during heating (kWh) 7325
E-consumption during DHW (kWh) 2585
E-consumption during cooling (kWh) 384
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 0
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 3.95
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 4.91
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 255
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 1367
Block time pre-heating tap water (sec) 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0
De warmtepomp staat bij jou nu in rust, en dan kan het inderdaad dat de temperatuur van de bron een stuk hoger lijkt. Check de temperatuur als de warmtepomp aan het verwarmen is, en dan met name aan het eind van een run (na ongeveer een/anderhalf uur)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YtASDqWxWfyTsoIRjc7f9Jvmq-I=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/mY5fuV0KCwXadNRjIc5whVyr.jpg?f=user_large

WoT: Frunzzzzz NoobMeter


  • nel!s
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-02 12:58
@Frunz hij gaat nu richting einde van een cyclus en staat op
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17

Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?

  • Tannenbaum
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 02-02 08:38
Dag allen,

Ik heb gezocht maar niet gevonden, hopelijk stel ik geen dubbele vraag:

ik heb een master Autotemp met 1 Autotemp slave. Ik heb de wifi-module (perfect trouwens, zeer bedankt!).

Ik wil graag het vermogen per uitgang van de slave instellen. Sluit ik hiervoor de wifi-module aan op de master of op de slave? En bij welke distrubutor wijzig ik dan de waarden (1 of 2)?

Ik heb de vermogens van distrubutor 2 op de master gewijzigd, maar als ik vervolgens de module aan de slave hang dan komen die waarden niet door. Ik had daar die waarden verwacht bij distributor 1 of 2.

dank en groet

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:59
Die sluit je aan op de Master en dan Distributor 2 is je slave Autotemp.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
wouter.N schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:37:
[...]


Ik ben er gisteravond nog best wel even mee bezig geweest en ik kom erachter dat mijn Autotemp verdeler lijkt te herstarten. Ik snap echt niet goed waarom.

Hij gaat van mode 3 bedrijf naar mode 0 opstartfase en vervolgens naar mode 1 initialiseren en dan weer naar mode 3. Ik ben een beetje bang dat na 15 jaar niet alleen mijn warmtepomp overleden is maar ook de Autotemp. Het nadeel is dat oude en nieuwe Autotemp en thermostaten niet gemixt kunnen worden dus dan moet ik twee nieuwe Autotemps en vijf thermostaten vervangen.

Ik ben wel echt heel blij met de Itho non CVE wifi module. In de officiele Itho software in combinatie met de service tool zit een bug waardoor de service tool deze oude Autotemps niet meer wil uitlezen maar gelukkig kan ik met de module hem nog wel uitlezen.

Ik heb nu even de ruimte waar de Autotemp hangt opengezet om te kijken of er een correlatie zit tussen temperatuur en het aantal problemen.

Andere zaken die ik nog geprobeerd heb
  • Alles opnieuw opgestart
  • RF print vervangen voor een versie met antenne die ik nog had liggen van mijn oude warmtepomp. De print werkt goed maar heeft geen verbetering gegeven
  • Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen
Update, ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Het draait nu al 1.5 dag goed en dat is het afgelopen jaar nog niet eerder gebeurd. Het werd juist steeds meer drama. De oplossing was het loskoppelen van de Itho non CVE wifi module.

De vervolgstap is testen met een andere module om te bepalen of het in de hardware of software zit, maar hier ben ik wel heel blij mee. Het enige nadeel is dat ik nu even geen inzicht meer heb in de ruimtetemperaturen.

@Chip2710 Zou jij dit ook eens kunnen testen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SlUeYLzg3xxi74ztyEqoEOE2UEU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/87uL4zSFS5O6rvy0ZKkZDoSz.png?f=fotoalbum_large

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:32
wouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:47:
[...]


Update, ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Het draait nu al 1.5 dag goed en dat is het afgelopen jaar nog niet eerder gebeurd. Het werd juist steeds meer drama. De oplossing was het loskoppelen van de Itho non CVE wifi module.

De vervolgstap is testen met een andere module om te bepalen of het in de hardware of software zit, maar hier ben ik wel heel blij mee. Het enige nadeel is dat ik nu even geen inzicht meer heb in de ruimtetemperaturen.

@Chip2710 Zou jij dit ook eens kunnen testen?


[Afbeelding]
Welke module bedoel je, ik heb er 3 hangen. Op de WPU? De stekker is al vaker losgekoppeld, geen verbetering.
Jij hebt problemen met de spikes bij je heat demand zie ik, echter bij mij zijn het de spikes in de Temperatuur uitlezing van de hoofd Spider…

Itho WPU_5G. 3.5


  • Frunz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 00:09
nel!s schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 07:16:
@Frunz hij gaat nu richting einde van een cyclus en staat op
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17

Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?
Grafieken van toen zijn niet heel gedetailleerd, maar naar de bron ongeveer 4,0 graden, en van de bron ergens tussen 7,5 en 8,0 graden.

WoT: Frunzzzzz NoobMeter


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 13:32:
[...]


Welke module bedoel je, ik heb er 3 hangen. Op de WPU? De stekker is al vaker losgekoppeld, geen verbetering.
Jij hebt problemen met de spikes bij je heat demand zie ik, echter bij mij zijn het de spikes in de Temperatuur uitlezing van de hoofd Spider…
Module aan mijn Autotemp.

Bij mij hadden de temperaturen ook pieken en dalen wat resulteerde in heel vreemd gedrag van de heat demand waardoor de warmtepomp hele korte of soms juist hele lange runs maakte.

De temperatuur kan ik nu even niet meer uitlezen maar sinds ik de module heb losgekoppeld is de heat demand heel mooi constant en maakt de warmtepomp geen gekke of lange runs meer.

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:32
wouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:47:
[...]

Module aan mijn Autotemp.

Bij mij hadden de temperaturen ook pieken en dalen wat resulteerde in heel vreemd gedrag van de heat demand waardoor de warmtepomp hele korte of soms juist hele lange runs maakte.

De temperatuur kan ik nu even niet meer uitlezen maar sinds ik de module heb losgekoppeld is de heat demand heel mooi constant en maakt de warmtepomp geen gekke of lange runs meer.
Welke parameter lees jij uit in die grafiek, Heatpump Heat demand total?

Itho WPU_5G. 3.5


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 16:52:
[...]


Welke parameter lees jij uit in die grafiek, Heatpump Heat demand total?
Grafiek is idd "Heat demand total (%)", maar 'Heat demand thermost. (%)' geeft (bijna) de zelfde waarde zolang je geen manual control gebruikt.

Even afkloppen, maar bij mij is het nog steeds probleemloos;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jaF12xhCjrJ61MJpLI5zpdy7ymA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7auUS6qUzMs3A1WrzCc2FIDr.png?f=fotoalbum_large

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:32
wouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:35:
[...]


Grafiek is idd "Heat demand total (%)", maar 'Heat demand thermost. (%)' geeft (bijna) de zelfde waarde zolang je geen manual control gebruikt.

Even afkloppen, maar bij mij is het nog steeds probleemloos;

[Afbeelding]
Bij mij ziet dat er heel anders uit…wanneer de WP gaat draaien is het 100%…….. wrom
Wat bedoel je met manual control?

.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z1uOvObw1aFf7363L3XPJID8QHo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1iKQSkrSKRjGHHgj7WVKbYHG.jpg?f=fotoalbum_large

Itho WPU_5G. 3.5


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:13:
[...]


Bij mij ziet dat er heel anders uit…wanneer de WP gaat draaien is het 100%…….. wrom
Wat bedoel je met manual control?

.[Afbeelding]
Dit is echt geen normaal gedrag, soms vraagt je thermostaat vol vermogen en soms helemaal geen vermogen.

Hoe zien je je delay start/stop grafiek er uit? en hoe zie de demand grafiek er uit vanuit je Autotemp? Er zijn drie demand getallen
  1. Autotemp
  2. WPU from autotemp
  3. WPU total
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-8KgTYhmVuCN6D8poD5FrJKTa0k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6s2R97yVI454I5osPUO7ZkOy.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door wouter.N op 29-01-2026 20:43 ]


  • c-nan
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 08:57
nel!s schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 07:16:
@Frunz hij gaat nu richting einde van een cyclus en staat op
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17

Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?
Bij mij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U85LOuq8qCPCACk4N3AGHLDZnh0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cCUD5F88N1z9scyc8YBg1NmQ.png?f=fotoalbum_large

Langer kan ik niet terug, omdat de module het weer eens niet deed (en ik het niet door had).

EU DNS: 86.54.11.100


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:32
wouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:40:
[...]


Dit is echt geen normaal gedrag, soms vraagt je thermostaat vol vermogen en soms helemaal geen vermogen.

Hoe zien je je delay start/stop grafiek er uit? en hoe zie de demand grafiek er uit vanuit je Autotemp? Er zijn drie demand getallen
  1. Autotemp
  2. WPU from autotemp
  3. WPU total
[Afbeelding]
Weer bedankt voor je reactie, ik krijg de indruk dat er hier iets helemaal mis is…… betreft hier een WPU-5G.
Ff rustig aan, zo ver kom ik niet met mijn kennis…nieuw in deze materie
Waar kan ik die parameters vinden….ik deze hemaal niet vinden......
Kan het niet zijn dat de thermostaten omgewisseld zijn, hier 3 aanwezig, schijnt dat het in ons appartementgebouw bij een paar appartementen voorgekomen is....

[ Voor 10% gewijzigd door Chip2710 op 30-01-2026 00:23 ]

Itho WPU_5G. 3.5


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:44:
[...]


Weer bedankt voor je reactie, ik krijg de indruk dat er hier iets helemaal mis is…… betreft hier een WPU-5G.
Ff rustig aan, zo ver kom ik niet met mijn kennis…nieuw in deze materie
Waar kan ik die parameters vinden….ik deze hemaal niet vinden......
Kan het niet zijn dat de thermostaten omgewisseld zijn, hier 3 aanwezig, schijnt dat het in ons appartementgebouw bij een paar appartementen voorgekomen is....
Ik heb zelf ook een WPU 5G. Mogelijk zit er bij jou iets verkeerd aangesloten, maar ik denk niet dat het omgedraaid is.
Het gaat om de volgende twee waarden die door de module worden gepubliceerd. Ik gebruik geen autodiscover, omdat ik de module al sinds één van de eerste gebruik, nog voordat dit in de software zat.
Als je onderstaande code toevoegt aan Home Assistant en bij statetopic aanpast naar wat je in de module hebt ingesteld, zou je deze waarden moeten hebben. Het kan ook zijn dat ze al via autodiscover zijn gepubliceerd.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
mqtt:
  sensor:
      unique_id: "WPU Delay cv start"
      state_topic: "wpu/ithostatus"
      unit_of_measurement: "s"
      value_template: "{{value_json['Delay cv start (sec)']}}"
    - name: WPU Delay cv stop
      unique_id: "WPU Delay cv stop"
      state_topic: "wpu/ithostatus"
      unit_of_measurement: "s"
      value_template: "{{value_json['Delay cv stop (sec)']}}"
    - name: WPU Heat demand thermost
      unique_id: "WPU Heat demand thermost"
      state_topic: "wpu/ithostatus"
      unit_of_measurement: "%"
      value_template: "{{value_json['Heat demand thermost. (%)']}}"
    - name: WPU Heat demand total
      unique_id: "WPU Heat demand total (%)"
      state_topic: "wpu/ithostatus"
      unit_of_measurement: "%"
      value_template: "{{value_json['Heat demand total (%)']}}"

  • c.k93
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 01-02 09:07
We verwachten elk moment ons kindje en zitten in de kou. Ik hoop morgen een monteur te spreken maar wanneer er tijd is.. alles aangevuld en ontlucht en weer iets bijgevuld. Gaat wel aan maar na ongeveer 30 min slaat die weer uit.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/twvXOiYlervhnuyjGDh0a1hTrTY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lG4c7L3HpD60CcHyNpgtv1Ec.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cZ_FX4wC47IHDNzxHrhKv9kmbvE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R1J5ObZUoWCSbXCfmoDCZyVz.jpg?f=fotoalbum_large

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:03
Aai dat is niet goed (te late inspuittemperatuur). Heb je ook je bron aangevuld niet alleen je CV? Heb je een type met elektrisch element die je even kan aanzetten zodat je niet in de kou zit?
Pagina: 1 ... 35 36 Laatste