Heb jij de reden hiervoor nog gevonden eigenlijk? Ik heb ook nog steeds een vergelijkbaar probleem, alleen bij mij gaan alle thermostaten tegelijk naar 20 graden ceclium. Maar snap niet de reden van het probleem. Had het mijn oude en nieuwe WPU, denk dat het in mij Autotemp systeem zit, de vraag is alleen wat het probleem is.Chip2710 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:05:
Kan iemand verklaren waarom er af en toe van die spikes te zien zijn.
Betreft hier de temperatuur uitlezing van de hoofd Spider thermostaat.
Ik kan nergens een aanleiding vinden voor dit gedrag.
[Afbeelding]
Nee, kan geen oorzaak vinden. Super irritant, veroorzaakt vaak onnodige starts waarbij de WP na een min. looptijd van 15min. er weer mee stopt... Komt alleen voor bij de hoofd Spider.wouter.N schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:03:
[...]
Heb jij de reden hiervoor nog gevonden eigenlijk? Ik heb ook nog steeds een vergelijkbaar probleem, alleen bij mij gaan alle thermostaten tegelijk naar 20 graden ceclium. Maar snap niet de reden van het probleem. Had het mijn oude en nieuwe WPU, denk dat het in mij Autotemp systeem zit, de vraag is alleen wat het probleem is.
Itho WPU_5G. 3.5
Ik ben er gisteravond nog best wel even mee bezig geweest en ik kom erachter dat mijn Autotemp verdeler lijkt te herstarten. Ik snap echt niet goed waarom.Chip2710 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:14:
[...]
Nee, kan oorzaak vinden. Super irritant, veroorzaakt vaak onnodige starts waarbij de WP na een min. looptijd van 15min. er weer mee stopt... Komt alleen voor bij de hoofd Spider.
Hij gaat van mode 3 bedrijf naar mode 0 opstartfase en vervolgens naar mode 1 initialiseren en dan weer naar mode 3. Ik ben een beetje bang dat na 15 jaar niet alleen mijn warmtepomp overleden is maar ook de Autotemp. Het nadeel is dat oude en nieuwe Autotemp en thermostaten niet gemixt kunnen worden dus dan moet ik twee nieuwe Autotemps en vijf thermostaten vervangen.
Ik ben wel echt heel blij met de Itho non CVE wifi module. In de officiele Itho software in combinatie met de service tool zit een bug waardoor de service tool deze oude Autotemps niet meer wil uitlezen maar gelukkig kan ik met de module hem nog wel uitlezen.
Ik heb nu even de ruimte waar de Autotemp hangt opengezet om te kijken of er een correlatie zit tussen temperatuur en het aantal problemen.
Andere zaken die ik nog geprobeerd heb
- Alles opnieuw opgestart
- RF print vervangen voor een versie met antenne die ik nog had liggen van mijn oude warmtepomp. De print werkt goed maar heeft geen verbetering gegeven
- Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen
Goedemorgen!
Ik heb een WPU-55i van de vierde generatie. Die staat er inmiddels elf jaar. Sinds vanmorgen hoor ik een hard "zoemend" geluid. Het geluid komt van één van de magneetschakelaars / contactors. Zie bijgaande video.Bovenop de WPU zitten twee identieke magneetschakelaars / contactors waarbij de achterste zoemt.
:strip_exif()/f/image/Aosye0tIAAPV6Y0WOBsefwgz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/J9LuTiJqr2pYsHfMbu8dDaN2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rn3Ihg7Bdky9xA9fHlxZn5eR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bUr4hfPIHhLuBzd32uUKB2vY.jpg?f=fotoalbum_large)
De warmtepomp werkt verder goed. De magneetschakelaar wordt niet opvallend warm (32 graden) en is niet verkleurd.
Hierover heb ik een paar vragen. Hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Vraag 1
Kan dit op korte termijn kwaad?
Ik denk dat ik de magneetschakelaar het beste kan vervangen. Het zou deze volgens Itho moeten zijn: https://www.ithodaalderop...essional/product/545-0968. Als ik zoek op Eaton M007A (wat op de zijkant staat) dan krijg ik eigenlijk geen resultaten. Wel als ik op Eatron DIL EEM-10 zoek. Alleen is die er in vele varianten op de Eaton site: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html.
Vraag 2
Weet iemand toevallig wat het exacte type is dat ik moet hebben?
Bedankt!
Ik heb een WPU-55i van de vierde generatie. Die staat er inmiddels elf jaar. Sinds vanmorgen hoor ik een hard "zoemend" geluid. Het geluid komt van één van de magneetschakelaars / contactors. Zie bijgaande video.Bovenop de WPU zitten twee identieke magneetschakelaars / contactors waarbij de achterste zoemt.
:strip_exif()/f/image/Aosye0tIAAPV6Y0WOBsefwgz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/J9LuTiJqr2pYsHfMbu8dDaN2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rn3Ihg7Bdky9xA9fHlxZn5eR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bUr4hfPIHhLuBzd32uUKB2vY.jpg?f=fotoalbum_large)
De warmtepomp werkt verder goed. De magneetschakelaar wordt niet opvallend warm (32 graden) en is niet verkleurd.
Hierover heb ik een paar vragen. Hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Vraag 1
Kan dit op korte termijn kwaad?
Ik denk dat ik de magneetschakelaar het beste kan vervangen. Het zou deze volgens Itho moeten zijn: https://www.ithodaalderop...essional/product/545-0968. Als ik zoek op Eaton M007A (wat op de zijkant staat) dan krijg ik eigenlijk geen resultaten. Wel als ik op Eatron DIL EEM-10 zoek. Alleen is die er in vele varianten op de Eaton site: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html.
Vraag 2
Weet iemand toevallig wat het exacte type is dat ik moet hebben?
Bedankt!
Die op hun site staat is de Moeller DIL EEM-10.
Wat ik zo op de plaatjes zie heeft die dezelfde specs als de Eaton op je foto. Maar als je het zeker wilt weten zou ik de vraag bij Itho stellen.
Wat ik zo op de plaatjes zie heeft die dezelfde specs als de Eaton op je foto. Maar als je het zeker wilt weten zou ik de vraag bij Itho stellen.
Thanks. Zo ver was ik inmiddels ook. Helaas blijken er 32 varianten te zijn van de DIL EEM-10: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html. En ze hebben allemaal dezelfde foto. Dus de specs aan de zijkant kan ik daardoor niet vergelijken.dixet schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:55:
Die op hun site staat is de Moeller DIL EEM-10.
Wat ik zo op de plaatjes zie heeft die dezelfde specs als de Eaton op je foto. Maar als je het zeker wilt weten zou ik de vraag bij Itho stellen.
Dat is het modelnummer van het relais toch? Als je zoekt naar het type (XTMC6A10C) dan heb je wel de juistespacewagon schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:04:
[...]
Thanks. Zo ver was ik inmiddels ook. Helaas blijken er 32 varianten te zijn van de DIL EEM-10: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html. En ze hebben allemaal dezelfde foto. Dus de specs aan de zijkant kan ik daardoor niet vergelijken.
Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
Ah, dat zou inderdaad kunnen! Maar dan nog kom ik er niet uit. Want dat type-nummer staat óók op deze 32 verschillende types: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.htmldjrednas schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:10:
[...]
Dat is het modelnummer van het relais toch? Als je zoekt naar het type (XTMC6A10C) dan heb je wel de juistehttps://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.XTMC6A10C.html
Staat wel bij dat de foto representatief is, maar ik snap wat je bedoelt...spacewagon schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:53:
[...]
Ah, dat zou inderdaad kunnen! Maar dan nog kom ik er niet uit. Want dat type-nummer staat óók op deze 32 verschillende types: https://www.eaton.com/nl/...m$DILEEM-10.tabs$all.html
Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
• Alles opnieuw opgestart ==> ook gedaan, geen verbeteringwouter.N schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:37:
[...]
Ik ben er gisteravond nog best wel even mee bezig geweest en ik kom erachter dat mijn Autotemp verdeler lijkt te herstarten. Ik snap echt niet goed waarom.
Hij gaat van mode 3 bedrijf naar mode 0 opstartfase en vervolgens naar mode 1 initialiseren en dan weer naar mode 3. Ik ben een beetje bang dat na 15 jaar niet alleen mijn warmtepomp overleden is maar ook de Autotemp. Het nadeel is dat oude en nieuwe Autotemp en thermostaten niet gemixt kunnen worden dus dan moet ik twee nieuwe Autotemps en vijf thermostaten vervangen.
Ik ben wel echt heel blij met de Itho non CVE wifi module. In de officiele Itho software in combinatie met de service tool zit een bug waardoor de service tool deze oude Autotemps niet meer wil uitlezen maar gelukkig kan ik met de module hem nog wel uitlezen.
Ik heb nu even de ruimte waar de Autotemp hangt opengezet om te kijken of er een correlatie zit tussen temperatuur en het aantal problemen.
Andere zaken die ik nog geprobeerd heb
- Alles opnieuw opgestart
- RF print vervangen voor een versie met antenne die ik nog had liggen van mijn oude warmtepomp. De print werkt goed maar heeft geen verbetering gegeven
- Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen
• Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen ==> ook gedaan, geen verbetering
Ik merk dat de Spider zeer gevoelig is voor temperatuur wijzigingen, de spider hangt op 12cm van de
deur opening, zou een verklaring kunnen zijn echter de momenten van de spikes corresponderen
niet met de momenten dat de deur open is geweest.........
Itho WPU_5G. 3.5
En wat me ook niet duidelijk is. Moet het de 220/230 of de 400 Volt variant zijn. Op de Itho site staat alleen een 230 Volt versie. Maar mijn warmtepomp is aangesloten op drie fasen. Dus het zou ook 400 Volt kunnen zijn.djrednas schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 13:56:
[...]
Staat wel bij dat de foto representatief is, maar ik snap wat je bedoelt...
Na meerdere keren monteurs over de vloer die gek lage brontemperatuur waardes meetten, heb ik de non-CVE monitor van Arjen aangeschaft om het zelf in de gaten te kunnen houden.
Maar.. ik krijg totaal andere uitleeswaardes voor bron temperatuur dan wat de monteurs uit de officiele Itho tool halen? Zij zien vaak bron aanvoer van 2-3 graden en bron afvoer van 4-5 graden, dua aan de grens van foutmelding. Nu lijkt de bron op maarliefst 14 graden te zitten, terwijl het best koud is buiten. We hebben wel veel passief verwarmt door de zonnige dagen de afgelopen tijd maar zal dat de bron dermate ontspannen dat hij van 4-5 naar 14 graden springt?
Label Value
Outside temp (°C) 1.95
Boiler temp down (°C) 57.4
Boiler temp up (°C) 58.49
Evaporator temp (°C) 9.43
Suction gas temp (°C) 18.87
Compressed gas temp (°C) 26.41
Liquid temp (°C) 21.8
Temp to source (°C) 8.82
Temp from source (°C) 13.98
CV supply temp (°C) 20.74
CV return temp (°C) 18.09
CV pressure (Bar) 1.12
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Reserve 0
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 50
CV_DHW or cooling temp valve (%) 50
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 0
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 19.34
Requested room temp (°C) 19
Heat demand thermost. (%) 36
Status 1
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 8.93
Calculated CV condensation temp (°C) 22.93
Calculated evaporation temp DHW (°C) 8.93
Calculated condensation temp DHW (°C) 22.93
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 2486
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5
adaptive fifo index 35
Fault highest priority 0
UTC time 1
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 1
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 0
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 1
Free cooling enabled 0
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 0
Comfort selected on thermostat 1
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 36
E-consumption during stand-by (kWh) 127
E-consumption during heating (kWh) 7325
E-consumption during DHW (kWh) 2585
E-consumption during cooling (kWh) 384
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 0
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 3.95
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 4.91
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 255
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 1367
Block time pre-heating tap water (sec) 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0
Maar.. ik krijg totaal andere uitleeswaardes voor bron temperatuur dan wat de monteurs uit de officiele Itho tool halen? Zij zien vaak bron aanvoer van 2-3 graden en bron afvoer van 4-5 graden, dua aan de grens van foutmelding. Nu lijkt de bron op maarliefst 14 graden te zitten, terwijl het best koud is buiten. We hebben wel veel passief verwarmt door de zonnige dagen de afgelopen tijd maar zal dat de bron dermate ontspannen dat hij van 4-5 naar 14 graden springt?
Label Value
Outside temp (°C) 1.95
Boiler temp down (°C) 57.4
Boiler temp up (°C) 58.49
Evaporator temp (°C) 9.43
Suction gas temp (°C) 18.87
Compressed gas temp (°C) 26.41
Liquid temp (°C) 21.8
Temp to source (°C) 8.82
Temp from source (°C) 13.98
CV supply temp (°C) 20.74
CV return temp (°C) 18.09
CV pressure (Bar) 1.12
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Reserve 0
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 50
CV_DHW or cooling temp valve (%) 50
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 0
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 19.34
Requested room temp (°C) 19
Heat demand thermost. (%) 36
Status 1
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 8.93
Calculated CV condensation temp (°C) 22.93
Calculated evaporation temp DHW (°C) 8.93
Calculated condensation temp DHW (°C) 22.93
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 2486
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5
adaptive fifo index 35
Fault highest priority 0
UTC time 1
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 1
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 0
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 1
Free cooling enabled 0
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 0
Comfort selected on thermostat 1
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 36
E-consumption during stand-by (kWh) 127
E-consumption during heating (kWh) 7325
E-consumption during DHW (kWh) 2585
E-consumption during cooling (kWh) 384
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 0
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 3.95
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 4.91
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 255
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 1367
Block time pre-heating tap water (sec) 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0
De warmtepomp staat bij jou nu in rust, en dan kan het inderdaad dat de temperatuur van de bron een stuk hoger lijkt. Check de temperatuur als de warmtepomp aan het verwarmen is, en dan met name aan het eind van een run (na ongeveer een/anderhalf uur)nel!s schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 14:46:
Na meerdere keren monteurs over de vloer die gek lage brontemperatuur waardes meetten, heb ik de non-CVE monitor van Arjen aangeschaft om het zelf in de gaten te kunnen houden.
Maar.. ik krijg totaal andere uitleeswaardes voor bron temperatuur dan wat de monteurs uit de officiele Itho tool halen? Zij zien vaak bron aanvoer van 2-3 graden en bron afvoer van 4-5 graden, dua aan de grens van foutmelding. Nu lijkt de bron op maarliefst 14 graden te zitten, terwijl het best koud is buiten. We hebben wel veel passief verwarmt door de zonnige dagen de afgelopen tijd maar zal dat de bron dermate ontspannen dat hij van 4-5 naar 14 graden springt?![]()
Label Value
Outside temp (°C) 1.95
Boiler temp down (°C) 57.4
Boiler temp up (°C) 58.49
Evaporator temp (°C) 9.43
Suction gas temp (°C) 18.87
Compressed gas temp (°C) 26.41
Liquid temp (°C) 21.8
Temp to source (°C) 8.82
Temp from source (°C) 13.98
CV supply temp (°C) 20.74
CV return temp (°C) 18.09
CV pressure (Bar) 1.12
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Reserve 0
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 50
CV_DHW or cooling temp valve (%) 50
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 0
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 19.34
Requested room temp (°C) 19
Heat demand thermost. (%) 36
Status 1
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 8.93
Calculated CV condensation temp (°C) 22.93
Calculated evaporation temp DHW (°C) 8.93
Calculated condensation temp DHW (°C) 22.93
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 2486
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5
adaptive fifo index 35
Fault highest priority 0
UTC time 1
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 1
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 0
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 1
Free cooling enabled 0
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 0
Comfort selected on thermostat 1
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 36
E-consumption during stand-by (kWh) 127
E-consumption during heating (kWh) 7325
E-consumption during DHW (kWh) 2585
E-consumption during cooling (kWh) 384
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 0
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 3.95
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 4.91
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 255
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 1367
Block time pre-heating tap water (sec) 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0
@Frunz hij gaat nu richting einde van een cyclus en staat op
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17
Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17
Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?
Dag allen,
Ik heb gezocht maar niet gevonden, hopelijk stel ik geen dubbele vraag:
ik heb een master Autotemp met 1 Autotemp slave. Ik heb de wifi-module (perfect trouwens, zeer bedankt!).
Ik wil graag het vermogen per uitgang van de slave instellen. Sluit ik hiervoor de wifi-module aan op de master of op de slave? En bij welke distrubutor wijzig ik dan de waarden (1 of 2)?
Ik heb de vermogens van distrubutor 2 op de master gewijzigd, maar als ik vervolgens de module aan de slave hang dan komen die waarden niet door. Ik had daar die waarden verwacht bij distributor 1 of 2.
dank en groet
Ik heb gezocht maar niet gevonden, hopelijk stel ik geen dubbele vraag:
ik heb een master Autotemp met 1 Autotemp slave. Ik heb de wifi-module (perfect trouwens, zeer bedankt!).
Ik wil graag het vermogen per uitgang van de slave instellen. Sluit ik hiervoor de wifi-module aan op de master of op de slave? En bij welke distrubutor wijzig ik dan de waarden (1 of 2)?
Ik heb de vermogens van distrubutor 2 op de master gewijzigd, maar als ik vervolgens de module aan de slave hang dan komen die waarden niet door. Ik had daar die waarden verwacht bij distributor 1 of 2.
dank en groet
Update, ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Het draait nu al 1.5 dag goed en dat is het afgelopen jaar nog niet eerder gebeurd. Het werd juist steeds meer drama. De oplossing was het loskoppelen van de Itho non CVE wifi module.wouter.N schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 08:37:
[...]
Ik ben er gisteravond nog best wel even mee bezig geweest en ik kom erachter dat mijn Autotemp verdeler lijkt te herstarten. Ik snap echt niet goed waarom.
Hij gaat van mode 3 bedrijf naar mode 0 opstartfase en vervolgens naar mode 1 initialiseren en dan weer naar mode 3. Ik ben een beetje bang dat na 15 jaar niet alleen mijn warmtepomp overleden is maar ook de Autotemp. Het nadeel is dat oude en nieuwe Autotemp en thermostaten niet gemixt kunnen worden dus dan moet ik twee nieuwe Autotemps en vijf thermostaten vervangen.
Ik ben wel echt heel blij met de Itho non CVE wifi module. In de officiele Itho software in combinatie met de service tool zit een bug waardoor de service tool deze oude Autotemps niet meer wil uitlezen maar gelukkig kan ik met de module hem nog wel uitlezen.
Ik heb nu even de ruimte waar de Autotemp hangt opengezet om te kijken of er een correlatie zit tussen temperatuur en het aantal problemen.
Andere zaken die ik nog geprobeerd heb
- Alles opnieuw opgestart
- RF print vervangen voor een versie met antenne die ik nog had liggen van mijn oude warmtepomp. De print werkt goed maar heeft geen verbetering gegeven
- Nogmaals de batterijen van de hoofdspider vervangen
De vervolgstap is testen met een andere module om te bepalen of het in de hardware of software zit, maar hier ben ik wel heel blij mee. Het enige nadeel is dat ik nu even geen inzicht meer heb in de ruimtetemperaturen.
@Chip2710 Zou jij dit ook eens kunnen testen?
Welke module bedoel je, ik heb er 3 hangen. Op de WPU? De stekker is al vaker losgekoppeld, geen verbetering.wouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:47:
[...]
Update, ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Het draait nu al 1.5 dag goed en dat is het afgelopen jaar nog niet eerder gebeurd. Het werd juist steeds meer drama. De oplossing was het loskoppelen van de Itho non CVE wifi module.
De vervolgstap is testen met een andere module om te bepalen of het in de hardware of software zit, maar hier ben ik wel heel blij mee. Het enige nadeel is dat ik nu even geen inzicht meer heb in de ruimtetemperaturen.
@Chip2710 Zou jij dit ook eens kunnen testen?
[Afbeelding]
Jij hebt problemen met de spikes bij je heat demand zie ik, echter bij mij zijn het de spikes in de Temperatuur uitlezing van de hoofd Spider…
Itho WPU_5G. 3.5
Grafieken van toen zijn niet heel gedetailleerd, maar naar de bron ongeveer 4,0 graden, en van de bron ergens tussen 7,5 en 8,0 graden.nel!s schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 07:16:
@Frunz hij gaat nu richting einde van een cyclus en staat op
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17
Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?
Module aan mijn Autotemp.Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 13:32:
[...]
Welke module bedoel je, ik heb er 3 hangen. Op de WPU? De stekker is al vaker losgekoppeld, geen verbetering.
Jij hebt problemen met de spikes bij je heat demand zie ik, echter bij mij zijn het de spikes in de Temperatuur uitlezing van de hoofd Spider…
Bij mij hadden de temperaturen ook pieken en dalen wat resulteerde in heel vreemd gedrag van de heat demand waardoor de warmtepomp hele korte of soms juist hele lange runs maakte.
De temperatuur kan ik nu even niet meer uitlezen maar sinds ik de module heb losgekoppeld is de heat demand heel mooi constant en maakt de warmtepomp geen gekke of lange runs meer.
Welke parameter lees jij uit in die grafiek, Heatpump Heat demand total?wouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:47:
[...]
Module aan mijn Autotemp.
Bij mij hadden de temperaturen ook pieken en dalen wat resulteerde in heel vreemd gedrag van de heat demand waardoor de warmtepomp hele korte of soms juist hele lange runs maakte.
De temperatuur kan ik nu even niet meer uitlezen maar sinds ik de module heb losgekoppeld is de heat demand heel mooi constant en maakt de warmtepomp geen gekke of lange runs meer.
Itho WPU_5G. 3.5
Grafiek is idd "Heat demand total (%)", maar 'Heat demand thermost. (%)' geeft (bijna) de zelfde waarde zolang je geen manual control gebruikt.Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 16:52:
[...]
Welke parameter lees jij uit in die grafiek, Heatpump Heat demand total?
Even afkloppen, maar bij mij is het nog steeds probleemloos;
Bij mij ziet dat er heel anders uit…wanneer de WP gaat draaien is het 100%…….. wromwouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:35:
[...]
Grafiek is idd "Heat demand total (%)", maar 'Heat demand thermost. (%)' geeft (bijna) de zelfde waarde zolang je geen manual control gebruikt.
Even afkloppen, maar bij mij is het nog steeds probleemloos;
[Afbeelding]
Wat bedoel je met manual control?
.
Itho WPU_5G. 3.5
Dit is echt geen normaal gedrag, soms vraagt je thermostaat vol vermogen en soms helemaal geen vermogen.Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:13:
[...]
Bij mij ziet dat er heel anders uit…wanneer de WP gaat draaien is het 100%…….. wrom
Wat bedoel je met manual control?
.[Afbeelding]
Hoe zien je je delay start/stop grafiek er uit? en hoe zie de demand grafiek er uit vanuit je Autotemp? Er zijn drie demand getallen
- Autotemp
- WPU from autotemp
- WPU total
[ Voor 8% gewijzigd door wouter.N op 29-01-2026 20:43 ]
Bij mij:nel!s schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 07:16:
@Frunz hij gaat nu richting einde van een cyclus en staat op
Temp to source (°C) 3.69
Temp from source (°C) 6.17
Dat lijkt aardig overeen te komen met jouw temperaturen. Maar hoe stond die van jou in de koude van paar weken geleden, als ik vragen mag?
/f/image/cCUD5F88N1z9scyc8YBg1NmQ.png?f=fotoalbum_large)
Langer kan ik niet terug, omdat de module het weer eens niet deed (en ik het niet door had).
EU DNS: 86.54.11.100
Weer bedankt voor je reactie, ik krijg de indruk dat er hier iets helemaal mis is…… betreft hier een WPU-5G.wouter.N schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:40:
[...]
Dit is echt geen normaal gedrag, soms vraagt je thermostaat vol vermogen en soms helemaal geen vermogen.
Hoe zien je je delay start/stop grafiek er uit? en hoe zie de demand grafiek er uit vanuit je Autotemp? Er zijn drie demand getallen[Afbeelding]
- Autotemp
- WPU from autotemp
- WPU total
Ff rustig aan, zo ver kom ik niet met mijn kennis…nieuw in deze materie
Waar kan ik die parameters vinden….ik deze hemaal niet vinden......
Kan het niet zijn dat de thermostaten omgewisseld zijn, hier 3 aanwezig, schijnt dat het in ons appartementgebouw bij een paar appartementen voorgekomen is....
[ Voor 10% gewijzigd door Chip2710 op 30-01-2026 00:23 ]
Itho WPU_5G. 3.5
Ik heb zelf ook een WPU 5G. Mogelijk zit er bij jou iets verkeerd aangesloten, maar ik denk niet dat het omgedraaid is.Chip2710 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 23:44:
[...]
Weer bedankt voor je reactie, ik krijg de indruk dat er hier iets helemaal mis is…… betreft hier een WPU-5G.
Ff rustig aan, zo ver kom ik niet met mijn kennis…nieuw in deze materie
Waar kan ik die parameters vinden….ik deze hemaal niet vinden......
Kan het niet zijn dat de thermostaten omgewisseld zijn, hier 3 aanwezig, schijnt dat het in ons appartementgebouw bij een paar appartementen voorgekomen is....
Het gaat om de volgende twee waarden die door de module worden gepubliceerd. Ik gebruik geen autodiscover, omdat ik de module al sinds één van de eerste gebruik, nog voordat dit in de software zat.
Als je onderstaande code toevoegt aan Home Assistant en bij statetopic aanpast naar wat je in de module hebt ingesteld, zou je deze waarden moeten hebben. Het kan ook zijn dat ze al via autodiscover zijn gepubliceerd.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| mqtt:
sensor:
unique_id: "WPU Delay cv start"
state_topic: "wpu/ithostatus"
unit_of_measurement: "s"
value_template: "{{value_json['Delay cv start (sec)']}}"
- name: WPU Delay cv stop
unique_id: "WPU Delay cv stop"
state_topic: "wpu/ithostatus"
unit_of_measurement: "s"
value_template: "{{value_json['Delay cv stop (sec)']}}"
- name: WPU Heat demand thermost
unique_id: "WPU Heat demand thermost"
state_topic: "wpu/ithostatus"
unit_of_measurement: "%"
value_template: "{{value_json['Heat demand thermost. (%)']}}"
- name: WPU Heat demand total
unique_id: "WPU Heat demand total (%)"
state_topic: "wpu/ithostatus"
unit_of_measurement: "%"
value_template: "{{value_json['Heat demand total (%)']}}" |
Aai dat is niet goed (te late inspuittemperatuur). Heb je ook je bron aangevuld niet alleen je CV? Heb je een type met elektrisch element die je even kan aanzetten zodat je niet in de kou zit?
Ik heb een vreemd probleem met het bijvullen van mijn warmtepomp (WPU45 5G) op zolder. Ik kreeg de melding A1 20 dat de cv-druk te laag was, en de manometer stond op 1,4 bar. Normaal vul ik het systeem zo weer bij, maar dit keer lijkt het water simpelweg niet verder te willen dan de vulslang. Die vult zich wel, maar daarna stroomt er niets het systeem in.
Ik heb meerdere vulpunten geprobeerd: bij de vloerverdeler (aanvoer en retour), onder de manometer en bij het buffervat. Overal precies hetzelfde. Warmtepomp aan of uit maakt geen verschil, alle vulkranen staan volledig open, manometer zelf is niet defect omdat bij een beetje lekken de druk zakt en de waterdruk in huis is prima. Het lijkt echt alsof het cv-circuit ergens dichtstaat.
Wat wel opvalt, het bronsysteem (denk ik)kon ik wél vullen, de vierde buis op aan de wand. Deze leiding met de manometer van de bron ging zonder problemen van 1,6 naar 2,0 bar, met weinig water ook. Dat maakt het nog vreemder dat de rest volledig weigert.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of een idee waar ik moet zoeken? Denk aan een vastzittende terugslagklep, een ventiel in de warmtepomp zelf wat dicht zit of iets bij het buffervat? Alle tips zijn welkom.:strip_exif()/f/image/0uZYYnPGexwDKHQuPA1Rcr2P.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pft4yM93pCcUPJ9CiHk6XSWn.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aqNWtHryzMvEpnHdCWbx52NO.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb meerdere vulpunten geprobeerd: bij de vloerverdeler (aanvoer en retour), onder de manometer en bij het buffervat. Overal precies hetzelfde. Warmtepomp aan of uit maakt geen verschil, alle vulkranen staan volledig open, manometer zelf is niet defect omdat bij een beetje lekken de druk zakt en de waterdruk in huis is prima. Het lijkt echt alsof het cv-circuit ergens dichtstaat.
Wat wel opvalt, het bronsysteem (denk ik)kon ik wél vullen, de vierde buis op aan de wand. Deze leiding met de manometer van de bron ging zonder problemen van 1,6 naar 2,0 bar, met weinig water ook. Dat maakt het nog vreemder dat de rest volledig weigert.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of een idee waar ik moet zoeken? Denk aan een vastzittende terugslagklep, een ventiel in de warmtepomp zelf wat dicht zit of iets bij het buffervat? Alle tips zijn welkom.
:strip_exif()/f/image/0uZYYnPGexwDKHQuPA1Rcr2P.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pft4yM93pCcUPJ9CiHk6XSWn.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aqNWtHryzMvEpnHdCWbx52NO.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 37% gewijzigd door winesh op 05-02-2026 19:35 ]
Werkt de drukmeter nog wel?winesh schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:57:
Ik heb een vreemd probleem met het bijvullen van mijn warmtepomp (WPU45 5G) op zolder. Ik kreeg de melding A1 20 dat de cv-druk te laag was, en de manometer stond op 1,4 bar. Normaal vul ik het systeem zo weer bij, maar dit keer lijkt het water simpelweg niet verder te willen dan de vulslang. Die vult zich wel, maar daarna stroomt er niets het systeem in.
Ik heb meerdere vulpunten geprobeerd: bij de vloerverdeler (aanvoer en retour), onder de manometer en bij het buffervat. Overal precies hetzelfde. Warmtepomp aan of uit maakt geen verschil, alle vulkranen staan volledig open, manometer zelf is niet defect omdat bij een beetje lekken de druk zakt en de waterdruk in huis is prima. Het lijkt echt alsof het cv-circuit ergens dichtstaat.
Wat wel opvalt, het bronsysteem (denk ik)kon ik wél vullen, de vierde buis op aan de wand. Deze leiding met de manometer van de bron ging zonder problemen van 1,6 naar 2,0 bar, met weinig water ook. Dat maakt het nog vreemder dat de rest volledig weigert.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of een idee waar ik moet zoeken? Denk aan een vastzittende terugslagklep, een ventiel in de warmtepomp zelf wat dicht zit of iets bij het buffervat? Alle tips zijn welkom.[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Jawel, heb ik getest door een beetje water weg te laten lopen, toen ging de druk op de manometer iets omlaag.
En daarna kon je weer vullen tot 1.4 bar?winesh schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:05:
[...]
Jawel, heb ik getest door een beetje water weg te laten lopen, toen ging de druk op de manometer iets omlaag.
Heb je het overstortventiel gecontroleerd? Lekt het daar niet? Of is het mogelijk dat het expansievat lek is en dat het daar instroomt?
En waarom is 1.4 bar niet voldoende? Het minimum is 1 bar.
Dank voor je reactie. De manometer stond dus eerst op 1.5 bar, beetje laten uitlopen als test en toen naar 1.4 gegaan. Heb het in z'n geheel niet kunnen bijvullen. De thermostaat geeft dus de hele tijd een foutcode, die ik weg wil hebben. En volgens mij verbruikt het systeem meer energie bij een druk van 1.4 bar i.v.m. 2.0 bar.wouter.N schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:11:
[...]
En daarna kon je weer vullen tot 1.4 bar?
Heb je het overstortventiel gecontroleerd? Lekt het daar niet? Of is het mogelijk dat het expansievat lek is en dat het daar instroomt?
En waarom is 1.4 bar niet voldoende? Het minimum is 1 bar.
Heb niet gecontroleerd op lekkages, maar zie op het eerste oog ook geen lekkage sporen. Zou dat logisch zijn als je vanaf alle vier vulpunten geen instroom krijgt? Je merkt, hoort en voelt dat er geen water instroomt.
Als alternatief zou ik nog het vulpunt op de BG vloerverdeler kunnen gebruiken. Zit weliswaar geen manometer bij, maar kan wel monitoren met iemand op de zolder. Ik verwacht alleen geen ander resultaat.
Als er echt geen flow is kan de enige reden eigenlijk zijn dat je leidingwater momenteel niet meer dan 1.4 bar druk heeft. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk omdat je bron wel tot een hogere druk kon vullen. Het is ook vreemd dat je WPU een foutmelding geeft want die hoort dit alleen te doen onder de 1 bar. Wat geeft de interne digitale drukmeter van de WPU aan?winesh schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:40:
[...]
Dank voor je reactie. De manometer stond dus eerst op 1.5 bar, beetje laten uitlopen als test en toen naar 1.4 gegaan. Heb het in z'n geheel niet kunnen bijvullen. De thermostaat geeft dus de hele tijd een foutcode, die ik weg wil hebben. En volgens mij verbruikt het systeem meer energie bij een druk van 1.4 bar i.v.m. 2.0 bar.
Heb niet gecontroleerd op lekkages, maar zie op het eerste oog ook geen lekkage sporen. Zou dat logisch zijn als je vanaf alle vier vulpunten geen instroom krijgt? Je merkt, hoort en voelt dat er geen water instroomt.
Als alternatief zou ik nog het vulpunt op de BG vloerverdeler kunnen gebruiken. Zit weliswaar geen manometer bij, maar kan wel monitoren met iemand op de zolder. Ik verwacht alleen geen ander resultaat.
Hoe kan ik de interne druk digitaal uitlezen?wouter.N schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 21:53:
[...]
Als er echt geen flow is kan de enige reden eigenlijk zijn dat je leidingwater momenteel niet meer dan 1.4 bar druk heeft. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk omdat je bron wel tot een hogere druk kon vullen. Het is ook vreemd dat je WPU een foutmelding geeft want die hoort dit alleen te doen onder de 1 bar. Wat geeft de interne digitale drukmeter van de WPU aan?
Via de officiële service tool of via de onofficiële "Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module"
Weet niet of ik dat aandurf, ziet er heel technisch uit haha.wouter.N schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:08:
Via de officiële service tool of via de onofficiële "Itho HRU/WPU/DemandFlow/QualityFlow wifi module"
Maar vermoed jij dat de manometer defect is, of in ieder geval niet correspondeert met de interne drukmeting die de melding aan de thermostaat doorgeeft?
Misschien toch de expansievat nakijken, hoor in de avond bij het pompen soms een paar keer een metalig getik vanuit de zolder. Zou kunnen dat de vat toch lek is.
Ik weet het echt niet. Als de manometer defect is, waarom geeft de interne drukmeting dan een foutmelding. En andersom, waarom heb je nog steeds een foutmelding op de interne drukmeting terwijl je net hebt bijgevuld. Deze punten passen niet bij elkaar.winesh schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:21:
[...]
Weet niet of ik dat aandurf, ziet er heel technisch uit haha.
Maar vermoed jij dat de manometer defect is, of in ieder geval niet correspondeert met de interne drukmeting die de melding aan de thermostaat doorgeeft?
Misschien toch de expansievat nakijken, hoor in de avond bij het pompen soms een paar keer een metalig getik vanuit de zolder. Zou kunnen dat de vat toch lek is.
Heb je het systeem al volledig ontlucht?
Ik heb de ontluchters bij de vloerverdeler aanvoer, retour en boven de buis van de manometer even open gedraaid, kwam direct water uit. Weet niet of dat een volledige ontluchting is?wouter.N schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:28:
[...]
Ik weet het echt niet. Als de manometer defect is, waarom geeft de interne drukmeting dan een foutmelding. En andersom, waarom heb je nog steeds een foutmelding op de interne drukmeting terwijl je net hebt bijgevuld. Deze punten passen niet bij elkaar.
Heb je het systeem al volledig ontlucht?
Bij mij zat er een kraantje verstopt onder het isolatie schuim. Maar dat was alleen bij het bijvullen van het bron systeem. Om de cv bij te vullen zit er bij mijn een specifieke aansluiting dicht bij de verdeler (ook met n kraantje). Slang aankoppelen (rechterkant waar nu de dop loshangt), kraantje open zetten (rood kraantje is er nu afgeschroefd) en dan langzaam de kraan open om de cv bij te vullen.winesh schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 18:57:
Ik heb een vreemd probleem met het bijvullen van mijn warmtepomp (WPU45 5G) op zolder. Ik kreeg de melding A1 20 dat de cv-druk te laag was, en de manometer stond op 1,4 bar. Normaal vul ik het systeem zo weer bij, maar dit keer lijkt het water simpelweg niet verder te willen dan de vulslang. Die vult zich wel, maar daarna stroomt er niets het systeem in.
Ik heb meerdere vulpunten geprobeerd: bij de vloerverdeler (aanvoer en retour), onder de manometer en bij het buffervat. Overal precies hetzelfde. Warmtepomp aan of uit maakt geen verschil, alle vulkranen staan volledig open, manometer zelf is niet defect omdat bij een beetje lekken de druk zakt en de waterdruk in huis is prima. Het lijkt echt alsof het cv-circuit ergens dichtstaat.
Wat wel opvalt, het bronsysteem (denk ik)kon ik wél vullen, de vierde buis op aan de wand. Deze leiding met de manometer van de bron ging zonder problemen van 1,6 naar 2,0 bar, met weinig water ook. Dat maakt het nog vreemder dat de rest volledig weigert.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of een idee waar ik moet zoeken? Denk aan een vastzittende terugslagklep, een ventiel in de warmtepomp zelf wat dicht zit of iets bij het buffervat? Alle tips zijn welkom.[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/9DryUO2MZaW4dlTC5YieCokp.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit: De laatste foto van jou, daar zit het vulpunt voor de CV (met dat rode kraantje). Slang aankoppelen, rode kraantje openzetten, langzaam bijvullen en dan rode kraantje dicht en loskoppelen. Kan het zijn dat het bijvullen niet lukt omdat dat rode kraantje dicht staat?
[ Voor 11% gewijzigd door GraceGRD op 05-02-2026 23:37 ]
Ah, zo een kraantje heb ik niet. Op mijn foto's zijn er 4 vulpunten, en alle vier hebben hetzelfde resultaat. Ik heb ook het punt wat jij benoemt geprobeerd. Slang op de rode kraan, open gezet en geen instroom.GraceGRD schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 23:30:
[...]
Bij mij zat er een kraantje verstopt onder het isolatie schuim. Maar dat was alleen bij het bijvullen van het bron systeem. Om de cv bij te vullen zit er bij mijn een specifieke aansluiting dicht bij de verdeler (ook met n kraantje). Slang aankoppelen (rechterkant waar nu de dop loshangt), kraantje open zetten (rood kraantje is er nu afgeschroefd) en dan langzaam de kraan open om de cv bij te vullen.
[Afbeelding]
[ Voor 4% gewijzigd door winesh op 05-02-2026 23:41 ]
Ik heb een Itho WPU 4Gi met een MFT en twee autotemps en 4x een RT.
Op de master autotemp heb ik nu een non-cve module aangesloten.
Ook ik heb op de outside temp een waarde van 327.7 staan.
Tussen de MFT en de WPU had ik al een opentherm gateway draaien en zowel de MFT als de openthermGW geven de buitentemperatuur correct weer. De buitentemperatuur geef ik door via Home Assistant aan de opentherm GW.
Op de MFT staat geen error over de communicatie, echter lijkt de koppeling met autotemp bij mij ook niet juist te zijn.
Als ik de autotemp uitzet en na 10 seconden weer aanzet lijkt de koppeling goed te werken, echter na een korte periode geeft de integratie in HA aan dat de verbinding tussen MFT en autotempo verbroken is.
/f/image/lfZaR9z15NFNWgDUoF4gyVFQ.png?f=fotoalbum_large)
Wat goed is om te vermelden is dat mijn MFT het begeven had (knoppen deden het niet meer) en heb deze toen vervangen.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Op de master autotemp heb ik nu een non-cve module aangesloten.
Ook ik heb op de outside temp een waarde van 327.7 staan.
Tussen de MFT en de WPU had ik al een opentherm gateway draaien en zowel de MFT als de openthermGW geven de buitentemperatuur correct weer. De buitentemperatuur geef ik door via Home Assistant aan de opentherm GW.
Op de MFT staat geen error over de communicatie, echter lijkt de koppeling met autotemp bij mij ook niet juist te zijn.
Als ik de autotemp uitzet en na 10 seconden weer aanzet lijkt de koppeling goed te werken, echter na een korte periode geeft de integratie in HA aan dat de verbinding tussen MFT en autotempo verbroken is.
/f/image/lfZaR9z15NFNWgDUoF4gyVFQ.png?f=fotoalbum_large)
Wat goed is om te vermelden is dat mijn MFT het begeven had (knoppen deden het niet meer) en heb deze toen vervangen.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
GeeMoney schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 12:15:
[...]
Je hoofd thermostaat is niet juist gekoppeld !
Ik heb dit exact opgelost vorige week ook bij mijn kennis.
Welke regio woon je ?
Heb je na vervangen de MFT wel gekoppeld aan de Autotemp?esp8266 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 21:48:
Ik heb een Itho WPU 4Gi met een MFT en twee autotemps en 4x een RT.
Op de master autotemp heb ik nu een non-cve module aangesloten.
Ook ik heb op de outside temp een waarde van 327.7 staan.
Tussen de MFT en de WPU had ik al een opentherm gateway draaien en zowel de MFT als de openthermGW geven de buitentemperatuur correct weer. De buitentemperatuur geef ik door via Home Assistant aan de opentherm GW.
Op de MFT staat geen error over de communicatie, echter lijkt de koppeling met autotemp bij mij ook niet juist te zijn.
Als ik de autotemp uitzet en na 10 seconden weer aanzet lijkt de koppeling goed te werken, echter na een korte periode geeft de integratie in HA aan dat de verbinding tussen MFT en autotempo verbroken is.
[Afbeelding]
Wat goed is om te vermelden is dat mijn MFT het begeven had (knoppen deden het niet meer) en heb deze toen vervangen.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
[...]
[ Voor 91% gewijzigd door wouter.N op 09-02-2026 08:32 ]
@wouter.N Nee, ging ervanuit dat gezien deze bedraad was dat dit niet nodig was. Nu lijkt als ik de litho status van de non-cve module bekijk dat het toch niet helemaal goed is:
Mode 3
Condition 2
Particulars 3
Heat source 0
Error 1
Desired power (%) 30
[bgcolor=#FFDE64]Room 1 temp 327.67[/bgcolor]
Room 1 setp 21
Room 1 power % (%) 0
Room 1 power kW (kW) 0
Room 2 temp 20.61
Room 2 setp 18
Room 2 power % (%) 0
Room 2 power kW (kW) 0
Room 3 temp 21.62
Room 3 setp 21
Room 3 power % (%) 42
Room 3 power kW (kW) 0.24
Room 4 temp 20.94
Room 4 setp 18
Room 4 power % (%) 0
Room 4 power kW (kW) 0
Room 5 temp 20.08
Room 5 setp 21
Room 5 power % (%) 64
Room 5 power kW (kW) 0.72
Room 6 temp 0
Room 6 setp 0
Room 6 power % (%) 0
Room 6 power kW (kW) 0
Room 7 temp 0
Room 7 setp 0
Room 7 power % (%) 0
Room 7 power kW (kW) 0
Room 8 temp 0
Room 8 setp 0
Room 8 power % (%) 0
Room 8 power kW (kW) 0
Room 9 temp 0
Room 9 setp 0
Room 9 power % (%) 0
Room 9 power kW (kW) 0
Room 10 temp 0
Room 10 setp 0
Room 10 power % (%) 0
Room 10 power kW (kW) 0
Room 11 temp 0
Room 11 setp 0
Room 11 power % (%) 0
Room 11 power kW (kW) 0
Room 12 temp 0
Room 12 setp 0
Room 12 power % (%) 0
Room 12 power kW (kW) 0
State off 0
State cool 0
State heating 0
state hand 0
Distributor 1 valve 1 100
Distributor 1 valve 2 100
Distributor 1 valve 3 100
Distributor 1 valve 4 100
Distributor 1 valve 5 100
Distributor 1 valve 6 0
Distributor 1 valve 7 100
Distributor 1 valve 8 0
Distributor 1 valve 9 0
Distributor 1 valve 10 0
Distributor 1 valve 11 0
Distributor 1 valve 12 0
Distributor 2 valve 1 50
Distributor 2 valve 2 100
Distributor 2 valve 3 100
Distributor 2 valve 4 0
Distributor 2 valve 5 0
Distributor 2 valve 6 0
Distributor 2 valve 7 0
Distributor 2 valve 8 0
Distributor 2 valve 9 0
Distributor 2 valve 10 0
Distributor 2 valve 11 0
Distributor 2 valve 12 0
Distributor 3 valve 1 0
Distributor 3 valve 2 0
Distributor 3 valve 3 0
Distributor 3 valve 4 0
Distributor 3 valve 5 0
Distributor 3 valve 6 0
Distributor 3 valve 7 0
Distributor 3 valve 8 0
Distributor 3 valve 9 0
Distributor 3 valve 10 0
Distributor 3 valve 11 0
Distributor 3 valve 12 0
Valve failure detection distributor 1 0
Malfunction valve detection dist 2 0
Malfunction valve detection dist 3 0
LED_On 4096
LED_Slow 0
LED_Fast 0
Empty battery ( 0=OK ) 0
V1_valve 95
V2_valve 7
V3_valve 0
[bgcolor=#FFDE64]Outdoor temp (°C) 327.67[/bgcolor]
Cycle counter (sec) 813
Rest vent time (sec) 0
[bgcolor=#FFDE64]Comm space A (sec) 3600[/bgcolor]
Comm space B (sec) 84
Comm space C (sec) 49
Comm space D (sec) 261
Comm space E (sec) 23
Comm space F (sec) 0
Comm space G (sec) 0
Comm space H (sec) 0
Comm space I (sec) 0
Comm space J (sec) 0
Comm space K (sec) 0
Comm space L (sec) 0
wie weet hoe ik dat kan oplossen?
als ik in de handleiding van autotemp zoek spreken ze alleen over de Spider thermonstaten en niet over de oudere MFT thermostaten met een lcd display.
Mode 3
Condition 2
Particulars 3
Heat source 0
Error 1
Desired power (%) 30
[bgcolor=#FFDE64]Room 1 temp 327.67[/bgcolor]
Room 1 setp 21
Room 1 power % (%) 0
Room 1 power kW (kW) 0
Room 2 temp 20.61
Room 2 setp 18
Room 2 power % (%) 0
Room 2 power kW (kW) 0
Room 3 temp 21.62
Room 3 setp 21
Room 3 power % (%) 42
Room 3 power kW (kW) 0.24
Room 4 temp 20.94
Room 4 setp 18
Room 4 power % (%) 0
Room 4 power kW (kW) 0
Room 5 temp 20.08
Room 5 setp 21
Room 5 power % (%) 64
Room 5 power kW (kW) 0.72
Room 6 temp 0
Room 6 setp 0
Room 6 power % (%) 0
Room 6 power kW (kW) 0
Room 7 temp 0
Room 7 setp 0
Room 7 power % (%) 0
Room 7 power kW (kW) 0
Room 8 temp 0
Room 8 setp 0
Room 8 power % (%) 0
Room 8 power kW (kW) 0
Room 9 temp 0
Room 9 setp 0
Room 9 power % (%) 0
Room 9 power kW (kW) 0
Room 10 temp 0
Room 10 setp 0
Room 10 power % (%) 0
Room 10 power kW (kW) 0
Room 11 temp 0
Room 11 setp 0
Room 11 power % (%) 0
Room 11 power kW (kW) 0
Room 12 temp 0
Room 12 setp 0
Room 12 power % (%) 0
Room 12 power kW (kW) 0
State off 0
State cool 0
State heating 0
state hand 0
Distributor 1 valve 1 100
Distributor 1 valve 2 100
Distributor 1 valve 3 100
Distributor 1 valve 4 100
Distributor 1 valve 5 100
Distributor 1 valve 6 0
Distributor 1 valve 7 100
Distributor 1 valve 8 0
Distributor 1 valve 9 0
Distributor 1 valve 10 0
Distributor 1 valve 11 0
Distributor 1 valve 12 0
Distributor 2 valve 1 50
Distributor 2 valve 2 100
Distributor 2 valve 3 100
Distributor 2 valve 4 0
Distributor 2 valve 5 0
Distributor 2 valve 6 0
Distributor 2 valve 7 0
Distributor 2 valve 8 0
Distributor 2 valve 9 0
Distributor 2 valve 10 0
Distributor 2 valve 11 0
Distributor 2 valve 12 0
Distributor 3 valve 1 0
Distributor 3 valve 2 0
Distributor 3 valve 3 0
Distributor 3 valve 4 0
Distributor 3 valve 5 0
Distributor 3 valve 6 0
Distributor 3 valve 7 0
Distributor 3 valve 8 0
Distributor 3 valve 9 0
Distributor 3 valve 10 0
Distributor 3 valve 11 0
Distributor 3 valve 12 0
Valve failure detection distributor 1 0
Malfunction valve detection dist 2 0
Malfunction valve detection dist 3 0
LED_On 4096
LED_Slow 0
LED_Fast 0
Empty battery ( 0=OK ) 0
V1_valve 95
V2_valve 7
V3_valve 0
[bgcolor=#FFDE64]Outdoor temp (°C) 327.67[/bgcolor]
Cycle counter (sec) 813
Rest vent time (sec) 0
[bgcolor=#FFDE64]Comm space A (sec) 3600[/bgcolor]
Comm space B (sec) 84
Comm space C (sec) 49
Comm space D (sec) 261
Comm space E (sec) 23
Comm space F (sec) 0
Comm space G (sec) 0
Comm space H (sec) 0
Comm space I (sec) 0
Comm space J (sec) 0
Comm space K (sec) 0
Comm space L (sec) 0
wie weet hoe ik dat kan oplossen?
als ik in de handleiding van autotemp zoek spreken ze alleen over de Spider thermonstaten en niet over de oudere MFT thermostaten met een lcd display.
Mijn MFT had jaren geleden ook defecte knopjes en ik wist dat toen ook niet, dat was nog voordat de wifi module bestond. Ik kwam er pas in de zomer achter, toen de thermostaten niet meer konden koelen. In de MFT zit een pairmodus. Ik zal vanavond even kijken of ik de handleiding nog heb. Eén ding weet ik zeker, hij moet gepaird worden.esp8266 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:07:
@wouter.N Nee, ging ervanuit dat gezien deze bedraad was dat dit niet nodig was. Nu lijkt als ik de litho status van de non-ave module bekijk dat het toch niet helemaal goed is:
Mode 3
Condition 2
Particulars 3
Heat source 0
Error 1
Desired power (%) 30
[bgcolor=#FFDE64]Room 1 temp 327.67[/bgcolor]
Room 1 setp 21
Room 1 power % (%) 0
Room 1 power kW (kW) 0
Room 2 temp 20.61
Room 2 setp 18
Room 2 power % (%) 0
Room 2 power kW (kW) 0
Room 3 temp 21.62
Room 3 setp 21
Room 3 power % (%) 42
Room 3 power kW (kW) 0.24
Room 4 temp 20.94
Room 4 setp 18
Room 4 power % (%) 0
Room 4 power kW (kW) 0
Room 5 temp 20.08
Room 5 setp 21
Room 5 power % (%) 64
Room 5 power kW (kW) 0.72
Room 6 temp 0
Room 6 setp 0
Room 6 power % (%) 0
Room 6 power kW (kW) 0
Room 7 temp 0
Room 7 setp 0
Room 7 power % (%) 0
Room 7 power kW (kW) 0
Room 8 temp 0
Room 8 setp 0
Room 8 power % (%) 0
Room 8 power kW (kW) 0
Room 9 temp 0
Room 9 setp 0
Room 9 power % (%) 0
Room 9 power kW (kW) 0
Room 10 temp 0
Room 10 setp 0
Room 10 power % (%) 0
Room 10 power kW (kW) 0
Room 11 temp 0
Room 11 setp 0
Room 11 power % (%) 0
Room 11 power kW (kW) 0
Room 12 temp 0
Room 12 setp 0
Room 12 power % (%) 0
Room 12 power kW (kW) 0
State off 0
State cool 0
State heating 0
state hand 0
Distributor 1 valve 1 100
Distributor 1 valve 2 100
Distributor 1 valve 3 100
Distributor 1 valve 4 100
Distributor 1 valve 5 100
Distributor 1 valve 6 0
Distributor 1 valve 7 100
Distributor 1 valve 8 0
Distributor 1 valve 9 0
Distributor 1 valve 10 0
Distributor 1 valve 11 0
Distributor 1 valve 12 0
Distributor 2 valve 1 50
Distributor 2 valve 2 100
Distributor 2 valve 3 100
Distributor 2 valve 4 0
Distributor 2 valve 5 0
Distributor 2 valve 6 0
Distributor 2 valve 7 0
Distributor 2 valve 8 0
Distributor 2 valve 9 0
Distributor 2 valve 10 0
Distributor 2 valve 11 0
Distributor 2 valve 12 0
Distributor 3 valve 1 0
Distributor 3 valve 2 0
Distributor 3 valve 3 0
Distributor 3 valve 4 0
Distributor 3 valve 5 0
Distributor 3 valve 6 0
Distributor 3 valve 7 0
Distributor 3 valve 8 0
Distributor 3 valve 9 0
Distributor 3 valve 10 0
Distributor 3 valve 11 0
Distributor 3 valve 12 0
Valve failure detection distributor 1 0
Malfunction valve detection dist 2 0
Malfunction valve detection dist 3 0
LED_On 4096
LED_Slow 0
LED_Fast 0
Empty battery ( 0=OK ) 0
V1_valve 95
V2_valve 7
V3_valve 0
[bgcolor=#FFDE64]Outdoor temp (°C) 327.67[/bgcolor]
Cycle counter (sec) 813
Rest vent time (sec) 0
[bgcolor=#FFDE64]Comm space A (sec) 3600[/bgcolor]
Comm space B (sec) 84
Comm space C (sec) 49
Comm space D (sec) 261
Comm space E (sec) 23
Comm space F (sec) 0
Comm space G (sec) 0
Comm space H (sec) 0
Comm space I (sec) 0
Comm space J (sec) 0
Comm space K (sec) 0
Comm space L (sec) 0
wie weet hoe ik dat kan oplossen?
Dank!
Daar kom ik nu ook achter. Helaas heb ik alleen de gebruikershandleiding kunnen vinden en daar staat niet in hoe je hem dient te koppelen en de autotemp manual spreekt alleen over spider thermostaten helaas.
Daar kom ik nu ook achter. Helaas heb ik alleen de gebruikershandleiding kunnen vinden en daar staat niet in hoe je hem dient te koppelen en de autotemp manual spreekt alleen over spider thermostaten helaas.
wouter.N schreef op maandag 9 februari 2026 @ 11:00:
[...]
Mijn MFT had jaren geleden ook defecte knopjes en ik wist dat toen ook niet, dat was nog voordat de wifi module bestond. Ik kwam er pas in de zomer achter, toen de thermostaten niet meer konden koelen. In de MFT zit een pairmodus. Ik zal vanavond even kijken of ik de handleiding nog heb. Eén ding weet ik zeker, hij moet gepaird worden.
Ik heb het gevoel alsof we de laatste tijd minder warm water hebben. We hebben de 200L versie en warmwater staat altijd op comfort mode. Vanochtend was er binnen 5 minuten een temperatuurdrop 55c naar 16c in de bovenste sensor? Dat lijkt me technisch niet eens mogelijk?
Dit is wel vreemd idd, zitten de thermometers niet omgedraaid? Bij Temp sensor onder kan je dit gedrag wel verwachten.Danfoss schreef op maandag 16 februari 2026 @ 17:54:
Ik heb het gevoel alsof we de laatste tijd minder warm water hebben. We hebben de 200L versie en warmwater staat altijd op comfort mode. Vanochtend was er binnen 5 minuten een temperatuurdrop 55c naar 16c in de bovenste sensor? Dat lijkt me technisch niet eens mogelijk?
[Afbeelding]
Onderste prinsscreen is 2 volwassenen douchen en kind in bad (klein laagje water).
[ Voor 31% gewijzigd door wouter.N op 16-02-2026 19:58 ]
Is dit niet normaal dan? Dit heb ik al vanaf het beginDanfoss schreef op maandag 16 februari 2026 @ 17:54:
Ik heb het gevoel alsof we de laatste tijd minder warm water hebben. We hebben de 200L versie en warmwater staat altijd op comfort mode. Vanochtend was er binnen 5 minuten een temperatuurdrop 55c naar 16c in de bovenste sensor? Dat lijkt me technisch niet eens mogelijk?
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/ssRp4owwKsMTwVbTJB5a7Nau.jpg?f=fotoalbum_large)
De sensor onder toont het zelfde gedrag maar dan wat later
Waarschijnlijk zijn de temperatuursensoren boven en onder in de boiler omgewisseld (draadjes achterop de WPU).dixet schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:58:
[...]
Is dit niet normaal dan? Dit heb ik al vanaf het begin
[Afbeelding]
De sensor onder toont het zelfde gedrag maar dan wat later
Het gaat om een stratificatie boiler. Dat betekent dat het water in de tank in lagen zit. Warm water is lichter en zit bovenin. Koud water is zwaarder en blijft onderin. Als alles goed werkt, mengen die lagen zo min mogelijk. Zo heb je bovenin direct warm tapwater beschikbaar.
Het warme water voor de douche wordt boven uit de boiler genomen. Zodra je water gebruikt, stroomt onderin koud leidingwater de tank in. Dat vult de boiler van onderaf aan zonder de warme bovenlaag direct te mengen.
In DHW modus wordt het koude water uit het onderste deel van de boiler naar de warmtepomp gestuurd. Daar wordt het opgewarmd en weer terug de tank in gepompt, zodat de gelaagdheid behouden blijft.
Dit is juist.Emilio_TT schreef op maandag 16 februari 2026 @ 20:03:
En nu is de vraag bij welke 50% van de mensheid de sensoren verkeerd om zitten en bij wie niet..
[Afbeelding]
Hierbij nog een foto hoe het verloop bij een stratificatie boiler er uit hoort te zien;
[ Voor 25% gewijzigd door wouter.N op 16-02-2026 20:06 ]
Dat leek mij ook. Dank voor je heldere uitleg en het bevestigen van mijn mentale plaatje van wat er zich in deze witte toverdoos afspeelt terwijl mijn kinderen de warme kraan niet meer dicht willen doen.
Learning to fly is learning how to throw yourself at the ground and miss...
Let wel, als je 2 vaten hebt (bij ons het geval), dan is bij beide vaten de onderste sensor aangesloten!
Dat geeft echt weer een heel ander beeld kan ik je verzekeren
Dat geeft echt weer een heel ander beeld kan ik je verzekeren
Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, Alfen Eve Single S-Line, 19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway
Bij jou blijft de boventemp heel mooi vlak wat ik ook zou verwachten eigenlijk. Bij mij gaat die ook rap naar beneden en vanaf begin feb zie ik dat hij ook echt naar de 20 of er zelfs onder duikt.wouter.N schreef op maandag 16 februari 2026 @ 20:04:
[...]
Waarschijnlijk zijn de temperatuursensoren boven en onder in de boiler omgewisseld (draadjes achterop de WPU).
Het gaat om een stratificatie boiler. Dat betekent dat het water in de tank in lagen zit. Warm water is lichter en zit bovenin. Koud water is zwaarder en blijft onderin. Als alles goed werkt, mengen die lagen zo min mogelijk. Zo heb je bovenin direct warm tapwater beschikbaar.
Het warme water voor de douche wordt boven uit de boiler genomen. Zodra je water gebruikt, stroomt onderin koud leidingwater de tank in. Dat vult de boiler van onderaf aan zonder de warme bovenlaag direct te mengen.
In DHW modus wordt het koude water uit het onderste deel van de boiler naar de warmtepomp gestuurd. Daar wordt het opgewarmd en weer terug de tank in gepompt, zodat de gelaagdheid behouden blijft.
[...]
Dit is juist.
Hierbij nog een foto hoe het verloop bij een stratificatie boiler er uit hoort te zien;
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/lG4c7L3HpD60CcHyNpgtv1Ec.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/R1J5ObZUoWCSbXCfmoDCZyVz.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/euvtUSpkgepj6uQ5DE5D7Rji.png?f=fotoalbum_large)