Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 24 ... 32 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11-06 13:42
Midan schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 09:23:
[...]
Itho device type: Heatpump
Itho hw version: 83
Itho fw version: 41
Manufacturer: 0
thanks, startpost aangepast :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
nl0pvm schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 11:17:
[...]

thanks, startpost aangepast :)
Goed dat je die tabel "werkt wel/niet bij <versie>/<forumlid>" hebt toegevoegd. Kan hopelijk helpen om beter te begrijpen wat er nu wel werkt en wat niet.

@GeeMoney het was toch jouw autotemp die de temperatuur niet overneemt van de WPU? Ben je daarmee nog verder gekomen?

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-06 13:22
nl0pvm schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 11:17:
[...]

thanks, startpost aangepast :)
Overigens lijkt dit ook niet te kloppen in de startpost : Boven 15 graden niet overschakelen naar verwarmen.

Bij mij staat als default 19 graden bij setting 62 - Max_outdoor_vrijgave_verwarmen op de autotemp.

Edit: Na fw versie 13 is default van 15 graden naar 19 graden zie ik.

[ Voor 9% gewijzigd door Midan op 03-10-2024 11:29 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
vliegnerd schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 11:22:
[...]


Goed dat je die tabel "werkt wel/niet bij <versie>/<forumlid>" hebt toegevoegd. Kan hopelijk helpen om beter te begrijpen wat er nu wel werkt en wat niet.

@GeeMoney het was toch jouw autotemp die de temperatuur niet overneemt van de WPU? Ben je daarmee nog verder gekomen?
Nee, helaas. De Spider verstuurd dus een foutieve hex richting de autotemp, waarom hij dit doet weet ik niet.
De outdoor temp mode op de WPU ( 8 ) heb ik allemaal geprobeerd maar geeft niet het gewenste resultaat helaas.
Er komt nooit een correcte temp binnen op de Autotemp. Het is of -29.99 of 327.67 .
Het zal mij niets verbazen als het een compatibility dingetje is tussen pomp/firmware en spider/firmware .
Ik heb die matrix gezien bij een Itho techneut wat wel en niet samenwerkt maar dat is echt bizar slecht.

[ Voor 15% gewijzigd door GeeMoney op 03-10-2024 11:36 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • _Richie_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Nu het stookseizoen is begonnen (hoor de WP weer lekker werken) nog even de aanbevolen druk van CV en bron opgezocht.

Dit is beide tussen de 1.5 - 2.0 bar.

Het cv-systeem moet op een systeemdruk van ongeveer 150-200
kPa (1,5-2 bar) worden ingesteld, gemeten bij de warmtepomp.

Het bronsysteem moet op een systeemdruk van 150-200 kPa
(1,5-2 bar) worden ingesteld, gemeten bij de warmtepomp.

Blz: 55
https://ithodaalderop.com...e%20WPU%205G-i%20(nl).pdf

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11-06 13:42
Midan schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 11:26:
[...]

Overigens lijkt dit ook niet te kloppen in de startpost : Boven 15 graden niet overschakelen naar verwarmen.

Bij mij staat als default 19 graden bij setting 62 - Max_outdoor_vrijgave_verwarmen op de autotemp.

Edit: Na fw versie 13 is default van 15 graden naar 19 graden zie ik.
Toegevoegd aan de startpost

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nl0pvm
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 11-06 13:42
_Richie_ schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 12:31:
Nu het stookseizoen is begonnen (hoor de WP weer lekker werken) nog even de aanbevolen druk van CV en bron opgezocht.

Dit is beide tussen de 1.5 - 2.0 bar.

Het cv-systeem moet op een systeemdruk van ongeveer 150-200
kPa (1,5-2 bar) worden ingesteld, gemeten bij de warmtepomp.

Het bronsysteem moet op een systeemdruk van 150-200 kPa
(1,5-2 bar) worden ingesteld, gemeten bij de warmtepomp.

Blz: 55
https://ithodaalderop.com...e%20WPU%205G-i%20(nl).pdf
toegevoegd aan de startpost

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjepers
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:37
Toe ons appartementengebouw werd opgeleverd, had iedereen last van heel harde klappen in ons gebouw. Na uitgebreid onderzoek door de aannemer en Itho, hebben ze de aan en afvoer bij de Autotemp verwisseld. Daarna zijn de klappen minder hard geworden, maar ze zijn er nog steeds. In de loop van de tijd werden ze steeds zachter, totdat vorig jaar de voor de eerste keer de service monteur is geweest, voor onderhoud. Daarna werden de klappen weer goed hoorbaar. Het enigste wat deze monteurs hebben gedaan is de bron en CV bijgevuld.

In de onderstaande grafieken is te zien hoe de WPU werkt in CV bedrijf.
Ik heb de setting 8 weer op 0 gezet en de buitentemperatuur is nu weer vast -31 gr.
Op een of andere manier (in ieder geval ook afhankelijk van de gemeten temp in de woonkamer) berekend de WPU, de tijd dat hij denkt, dat de compressor aan zou moeten zijn en met welk vermogen. Dat berekend de WPU elke 15 min opnieuw. Het verschil in starttijd, van Resterende CV tijd en WK power (kW) heeft te maken met setting 216 “Bronflow inregeltijd” van 5 min.
M.b.t. de compressortijd:
In dit geval wordt ingeschat dat de compressor 84 min zou moeten aanblijven en dat worden er uiteindelijk 54 min. Bij elke nieuwe CV periode is de ingeschatte compressortijd steeds anders en dat geld ook voor het verloop.
M.b.t het vermogen:
In dit geval start hij met een vermogen van 1,5kW en bouwt dit af tot nul. Zelfs nadat de compressor uit is geschakeld is de WPU/autotemp het vermogen aan het afbouwen.
Bij elke nieuwe CV periode is het start vermogen en ook de afbouw daarvan anders. Bovendien is de vermogens afbouw (in tijd) soms ook gelijk aan de compressortijd.
Wanneer de temperatuur in de woonkamer sneller stijgt dan verwacht (om welke rede dan ook), dan worden de “trapjes” in beide grafieken groter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3xH4r9lq7m1gUJDFQ-yEuYwjvlg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nvAQblMHxxRS0upxEb6FMCNr.jpg?f=fotoalbum_large

Nu wat betreft de knallen in onze appartementen, die zijn alleen te horen op het moment dat de compressortijd opnieuw wordt berekend. Niet bij elke nieuwe berekening. Ik heb geen patroon kunnen ontdekken. Ik zou mij kunnen voorstellen dat ook de waterdruk tijdens CV bedrijf invloed op deze knallen zou kunnen hebben. Tijdens CV bedrijf wordt de CV druk tot wel 0,9 bar hoger. Zijn er meer die hier last van hebben en is dit op te verhelpen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 23:49

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

Gisteren heb ik de stroom in het hele huis er even afgehad. Bij het hele huis in 1 keer inschakelen kreeg ik wat rare issues. Lampen gingen aan/uit knipperen en random schakelaars knalden om. Alles weer uit gezet en 1 voor 1 alle groepen aangezet en als laatste de warmptepompgroep.

Dat had effect, alles werkt weer zoals het hoort, behalve de warmtepomp. De spider geeft een A1-18 (De pressostaat (hogedrukschakelaar) functioneert niet
goed of is defect.) en hij warmt niet meer (zowel water als cv)

Zou de stroom eraf dit kunnen veroorzaken of is dat puur toevallig?

Sys Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
Danfoss schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 11:18:
Dat had effect, alles werkt weer zoals het hoort, behalve de warmtepomp. De spider geeft een A1-18 (De pressostaat (hogedrukschakelaar) functioneert niet
goed of is defect.) en hij warmt niet meer (zowel water als cv)

Zou de stroom eraf dit kunnen veroorzaken of is dat puur toevallig?
Geen idee of stroom eraf dit kan veroorzaken, zou niet weten hoe/waarom.

Maar het is wel een storing die de buurman ook heeft gehad. Niet bij stekker eruit, maar gewoon tijdens CV bedrijf. Het is dus in ieder geval iets dat vaker voorkomt. (N=2, maar goed)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 23:49

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

Vandaag is de servicemonteur geweest. Of de sensor is stuk of het drukventiel erachter,, maar ze kunnen er niets mee. Morgenvroeg melding naar Itho en volgens de monteur repareren die dit niet onsite dus ruilen ze de wpu om voor een nieuwe.

Sys Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-06 13:22
GeeMoney schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 08:34:
[...]


Deze optie werkt, ik stuur ook middels HA een juiste buitentemp maar die word niet juist naar de Autotemp verstuurd door de hoofdthermostaat helaas. Als mijn meelopen er dus meer dan 1,5 graad naast zit, dan gaat hij alsnog koelen of verwarmen.
Ik heb dus een HGI-80, en stuur nu de thermostaten mee omhoog/omlaag om bepaald gedrag te sturen.
Blokkeren met een foutmelding vond ik ook niet netjes al is die natuurlijk net zo praktisch.
Wat bedoel je hiermee? Wat ik heb gedaan is buitentemp op 20 graden ingesteld(met CE30 command op debug pagina) omdat "Max_outdoor_vrijgave_verwarmen" op 19 graden staat.

Vervolgens waargenomen dat er wel verwarmd wordt bij warmtevraag boven 25%.

Ik dacht dat temp mee laten lopen alleen kan met middels blueprint van @Onl1ne1373 ?

[ Voor 4% gewijzigd door Midan op 06-10-2024 19:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:50
Hallo,
Een algemene vraag, een WPU 5G 45-KC, welke 220V netaansluiting heeft deze unit, een standaard euro stekkertje?
In dat geval zou ik er een normale HomeWizard energiemeter in het stopcontact kunnen drukken......

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
Chip2710 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:48:
Hallo,
Een algemene vraag, een WPU 5G 45-KC, welke 220V netaansluiting heeft deze unit, een standaard euro stekkertje?
In dat geval zou ik er een normale HomeWizard energiemeter in het stopcontact kunnen drukken......
Ja mijn WPU 5G 4,5 kW heeft een standaard stekker. Ik gebruik een simpele wifi plug met energiemeter, werkt prima.
Het maximale vermogen is ongeveer 1600 W dus geen probleem voor zo’n ding.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Richie_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
vliegnerd schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:59:
[...]

Ja mijn WPU 5G 4,5 kW heeft een standaard stekker. Ik gebruik een simpele wifi plug met energiemeter, werkt prima.
Het maximale vermogen is ongeveer 1600 W dus geen probleem voor zo’n ding.
Ik heb hier 2 van staan en 2 homewizard plugjes erop.
Buren hebben 6 kW en hier zit een 3 fasen aansluiting op dus dat wordt dan evt. in de meterkast wat klussen als je deze wil bemeteren op een andere manier.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
Midan schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 19:13:
[...]


Wat bedoel je hiermee? Wat ik heb gedaan is buitentemp op 20 graden ingesteld(met CE30 command op debug pagina) omdat "Max_outdoor_vrijgave_verwarmen" op 19 graden staat.

Vervolgens waargenomen dat er wel verwarmd wordt bij warmtevraag boven 25%.

Ik dacht dat temp mee laten lopen alleen kan met middels blueprint van @Onl1ne1373 ?
Ik gebruik ook de blueprints van @Onl1ne1373 :).
De temp die je zet op de debug pagina, doe je dat op de autotemp of de wpu ? Op de wpu zet ik hem namelijk ook maar die waarde negeert hij in mijn geval omdat de autotemp leidend is in de beslissing om te verwarmen of koelen en daar dus niet mijn temp correct aan word doorgegeven door de thermostaat/wpu .
Op de autotemp zie ik dus altijd 327.67 graden en hij kan dus altijd koelen en of verwarmen. Hij kan dus in koel mode knallen als het meelopen van de thermostaten niet goed gaat en het buiten toch 5 graden is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ChiLLeR
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
Sinds een paar dagen krijg ik geen data meer vanuit mijn Itho in mijn homeassistant. Ik heb de MQTT broker al keer opnieuw opgestart e.d., en in de NRG-Itho de MQTT opnieuw laten verbinden maar er lijkt geen data binnen te komen. Er is niets gewijzigd in de config, alleen is er een keer stroom af geweest en is de MQTT broker docker geupdate. Iemand tip waar ik moet zoeken?

>> Signature?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:13
ChiLLeR schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 09:47:
Sinds een paar dagen krijg ik geen data meer vanuit mijn Itho in mijn homeassistant. Ik heb de MQTT broker al keer opnieuw opgestart e.d., en in de NRG-Itho de MQTT opnieuw laten verbinden maar er lijkt geen data binnen te komen. Er is niets gewijzigd in de config, alleen is er een keer stroom af geweest en is de MQTT broker docker geupdate. Iemand tip waar ik moet zoeken?
Ik zou eerst op de wifi addon kijken of mqtt connected is.
Wat je vervolgens moet weten is of de data goed in de MQTT broker komt. Ik gebruik daarvoor de MQTT Explorer applicatie. Daarmee kan je alle berichten van de broker zien.
Als laatste kan je ook bij de integratie in Home Assistant kijken, daar zie je ook alle laatste MQTT berichten.
Ook kan je even in het Logboek van de Mosquitto broker kijken of je daar wat raars ziet.

[ Voor 5% gewijzigd door Onl1ne1373 op 08-10-2024 10:11 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ChiLLeR
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
Onl1ne1373 schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 10:10:
[...]


Ik zou eerst op de wifi addon kijken of mqtt connected is.
Wat je vervolgens moet weten is of de data goed in de MQTT broker komt. Ik gebruik daarvoor de MQTT Explorer applicatie. Daarmee kan je alle berichten van de broker zien.
Als laatste kan je ook bij de integratie in Home Assistant kijken, daar zie je ook alle laatste MQTT berichten.
Ook kan je even in het Logboek van de Mosquitto broker kijken of je daar wat raars ziet.
Thx die explorer app zocht ik, zie nu deze error:
code:
1
2
3
4
5
{
  "source": "ithoQueue_error",
  "command": "speed:20",
  "timestamp": 1728117789
}

Device nog keer gereboot en deze optie aangezet en nu werkt alles weer....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TfExuEBnttl_GP5hdbKAa6Q84QM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2qn3ypiwu7rgfxdfOpXuk3lj.png?f=user_large

[ Voor 15% gewijzigd door ChiLLeR op 08-10-2024 10:57 ]

>> Signature?


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 11-06 20:14
Hoi allemaal, Eindelijk ben ik toegekomen om een beschrijving te maken van de OpenTherm Gateway support voor de Itho WPU5G https://github.com/GraceGRD/otgw.

Deze repository bevat de changes aan de otgw firmware wat het aansturen van de boiler mogelijk maakt.
Inmiddels zit er ook support voor 'transparent_commands' in de OpenTherm Gateway Home Assistant integration :) https://www.home-assistant.io/integrations/opentherm_gw.

Ik test nu 2 integraties (code onderaan deze post), De eerste stuurt het 'boost' command wanneer de energieprijs het laagste is. De tweede integratie schrijft elke dag om 0:00 de meest gunstige boiler tijd naar de warmtepomp. Verder zijn er nog meer mogelijkheden qua integratie.

Hopelijk kan ik jullie motiveren om de otgw oplossing te gaan gebruiken en zo de automations te perfectioneren.

Warmtepomp - Boiler aansturen op basis van energieprijs:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
description: ""
mode: single
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.electricity_price_home
    id: energie-prijs
    trigger: state
  - entity_id:
      - sensor.itho_wpu_status
    to: boiler
    id: boiler-status
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - energie-prijs
          - condition: template
            value_template: >-
              {{ state_attr('sensor.electricity_price_home', 'min_price') ==
              (states('sensor.electricity_price_home') | float) }}
            alias: " Laagste energie dagprijs"
          - condition: not
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: sensor.itho_wpu_status
                state: boiler
        sequence:
          - alias: Stuur command QH=C (Trigger a HW Cycle/Boost)
            action: opentherm_gw.send_transparent_command
            data:
              gateway_id: woonkamer
              transp_cmd: QH
              transp_arg: C
        alias: Zet boiler aan
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - energie-prijs
          - condition: template
            value_template: >-
              {{ state_attr('sensor.electricity_price_home', 'min_price') ==
              (states('sensor.electricity_price_home') | float) }}
            alias: " Laagste energie dagprijs"
          - condition: state
            entity_id: sensor.itho_wpu_status
            state: boiler
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.warmtepomp_boiler
            state: "off"
        sequence: []
        alias: Zet boiler aan (mislukt)
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - boiler-status
          - condition: template
            value_template: >-
              {{ state_attr('sensor.electricity_price_home', 'min_price') ==
              (states('sensor.electricity_price_home') | float) }}
            alias: " Laagste energie dagprijs"
          - condition: state
            entity_id: sensor.itho_wpu_status
            state: boiler
        sequence:
          - action: input_boolean.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
            target:
              entity_id: input_boolean.warmtepomp_boiler
        alias: Boiler gaat aan (gunstig)
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - boiler-status
          - condition: not
            conditions:
              - condition: template
                value_template: >-
                  {{ state_attr('sensor.electricity_price_home',
                  'min_price') == (states('sensor.electricity_price_home') |
                  float) }}
                alias: " Laagste energie dagprijs"
          - condition: state
            entity_id: sensor.itho_wpu_status
            state: boiler
        sequence:
          - action: input_boolean.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
            target:
              entity_id: input_boolean.warmtepomp_boiler
          - action: opentherm_gw.send_transparent_command
            data:
              gateway_id: woonkamer
              transp_cmd: GW
              transp_arg: "1"
            alias: Stuur command GW=1 (Gateway mode)
          - action: notify.mobile_app_dennis
            data:
              message: "Forceer GW=1 "
              title: Warmtepomp Boiler
        alias: Boiler gaat aan (ongunstig)
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - boiler-status
          - condition: not
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: sensor.itho_wpu_status
                state: boiler
        sequence:
          - action: input_boolean.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
            target:
              entity_id: input_boolean.warmtepomp_boiler
          - action: opentherm_gw.send_transparent_command
            data:
              gateway_id: woonkamer
              transp_cmd: QH
              transp_arg: S
            alias: >-
              Stuur command QH=S (*Standby mode HW with legionella protection
              enabled)
          - alias: >-
              Stuur command QH=B (*Block HW completely so legionella protection
              is off) 
            action: opentherm_gw.send_transparent_command
            data:
              gateway_id: woonkamer
              transp_cmd: QH
              transp_arg: B
            enabled: false
        alias: Boiler klaar, zet uit


Warmtepomp - Boiler aansturen op basis van energieprijs (ECO)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
alias: Warmtepomp - Boiler aansturen op basis van energieprijs (ECO)
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "00:00:00"
conditions: []
actions:
  - action: tibber.get_prices
    data: {}
    response_variable: price_list
  - action: opentherm_gw.send_transparent_command
    metadata: {}
    data:
      gateway_id: woonkamer
      transp_cmd: QI
      transp_arg: >-
        {% set prices = price_list['prices']['home'] %} {% set cheapest =
        prices | sort(attribute='price') | first %} {{
        as_datetime(cheapest.start_time).strftime('%H:%M') }}
  - action: notify.mobile_app
    metadata: {}
    data:
      title: Warmtepomp Boiler
      message: >-
        {% set prices = price_list['prices']['home'] %} {% set cheapest =
        prices | sort(attribute='price') | first %}  Gepland {{
        as_datetime(cheapest.start_time).strftime('%H:%M') }}, €{{
        cheapest.price }} per kWh.
mode: single

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • feelthepower
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 07:22
Voor het aansturen van de DHW functie gebruik ik al een Shelly om de relais te switchen. Zou het hiermee ook mogelijk zijn om op dure uren de warmtevraag voor de CV naar 0 te forceren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-06 13:22
GeeMoney schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 08:32:
[...]


Ik gebruik ook de blueprints van @Onl1ne1373 :).
De temp die je zet op de debug pagina, doe je dat op de autotemp of de wpu ? Op de wpu zet ik hem namelijk ook maar die waarde negeert hij in mijn geval omdat de autotemp leidend is in de beslissing om te verwarmen of koelen en daar dus niet mijn temp correct aan word doorgegeven door de thermostaat/wpu .
Op de autotemp zie ik dus altijd 327.67 graden en hij kan dus altijd koelen en of verwarmen. Hij kan dus in koel mode knallen als het meelopen van de thermostaten niet goed gaat en het buiten toch 5 graden is.
Hier wordt buitentemp wel goed doorgegeven aan de master autotemp. CE30 command lijkt niet te werken op de autotemp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 11-06 20:14
feelthepower schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 15:54:
Voor het aansturen van de DHW functie gebruik ik al een Shelly om de relais te switchen. Zou het hiermee ook mogelijk zijn om op dure uren de warmtevraag voor de CV naar 0 te forceren?
Even een snelle check in de handleiding, en die spreekt over een standby modus. Deze kun je op de thermostaat instellen. Vermoed dat dit dan ook met de otgw moet kunnen… Moet nog wel geïmplementeerd worden. Iig ik heb deze functionaliteit niet gebruikt/getest.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 23:49

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

Itho is vandaag geweest. Beide bronpompen waren kapot en zijn vervangen. Geen idee hoe dat kon gebeuren binnen een jaar.

Sys Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • --help
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-03 11:25
Ik heb mijn module ook binnen en probeer hem nu te configureren, maar bij het ingeven van mijn mqtt wachtwoord krijg ik de melding dat hij maar 32 karakters lang mag zijn, het wachtwoord wat ik heb is automatisch aangemaakt door home-assistant en is 64 karakters lang. Is hier een work-arround voor, of moet het wachtwoord echt korter zijn?

edit: even antwoord geven op mijn eigen vraag: dit is dus nodig. Oplossing is een extra gebruikersnaam aan te maken in MQTT met een korter wachtwoord.

[ Voor 18% gewijzigd door --help op 09-10-2024 09:08 . Reden: update met oplossing voor toekomstige gebruikers ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • --help
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-03 11:25
Hij is toegevoegd en home-assistant herkent netjes een MQTT device, de handleiding op github van Arjen gevolgd (https://github.com/arjenh...tho-WPU-Heat-pump-support) en de sensoren aangemaakt in home-assistant;

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
mqtt:
  sensor:
    - name: "Itho WPU CV Pressure"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['CV pressure (Bar)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_bar"
      state_class: "measurement"
      device_class: "pressure"
      unit_of_measurement: "bar"

    - name: "Itho WPU Flow rate (l/h)"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['Flow sensor (lt_hr)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_flowrate"
      state_class: "measurement"

    - name: "Itho WPU CV Return"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['CV return temp (°C)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_cv_return"
      state_class: "measurement"
      device_class: "temperature"
      unit_of_measurement: "°C"

    - name: "Itho WPU Status"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template:  >
          {% set st = value_json.Status| int %}
          {% if st == 0 %}
          init
          {% elif st == 1 %}
          off
          {% elif st == 2 %}
          cv
          {% elif st == 3 %}
          boiler
          {% elif st == 4 %}
          cooling
          {% elif st == 5 %}
          venting  
          {% endif %}
      unique_id: "itho_wpu_status"

    - name: "Itho WPU Boiler temp"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['Boiler temp up (°C)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_boiler_temp"
      state_class: "measurement"
      device_class: "temperature"
      unit_of_measurement: "°C"
  
    - name: "Itho WPU CV Supply"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['CV supply temp (°C)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_cv_supply"
      state_class: "measurement"
      device_class: "temperature"
      unit_of_measurement: "°C"

    - name: "Itho WPU Requested temp"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['Requested room temp (°C)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_cv_req_temp"
      state_class: "measurement"
      device_class: "temperature"
      unit_of_measurement: "°C"

    - name: "Itho WPU Temp from source"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['Temp from source (°C)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_temp_from_source"
      state_class: "measurement"
      device_class: "temperature"
      unit_of_measurement: "°C"

    - name: "Itho WPU Temp to source"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['Temp to source (°C)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_temp_to_source"
      state_class: "measurement"
      device_class: "temperature"
      unit_of_measurement: "°C"
    
    - name: "Itho WPU Total Power Used"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: >
        {% if is_number(value_json['E-consumption during stand-by (kWh)']) %}
        {{ (value_json['E-consumption during stand-by (kWh)']| float + value_json['E-consumption during DHW (kWh)']| float + value_json['E-consumption during heating (kWh)']| float + value_json['E-consumption during cooling (kWh)']| float) | float }}
        {% else %}
        None
        mqtt{% endif %}
      unique_id: "itho_wpu_total_energy"
      state_class: "total"
      device_class: "energy"
      unit_of_measurement: "kWh"
  
    - name: "Itho WPU Current Room temp"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['Room temp (°C)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_roomtemp"
      state_class: "measurement"
      device_class: "temperature"
      unit_of_measurement: "°C"

    - name: "Itho WPU CV pump percent"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['Cv pump (%)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_cv_pump"
      state_class: "measurement"
      unit_of_measurement: '%'

    - name: "Itho WPU Source pump percent"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: "{{ value_json['Well pump (%)'] }}"
      unique_id: "itho_wpu_well_pump"
      state_class: "measurement"
      unit_of_measurement: '%'

    - name: "Itho WPU Thermostat mode"
      state_topic: "itho/ithostatus"
      value_template: >
          {% if value_json['ECO selected on thermostat']  == 1 %}Eco{% endif %}
          {% if value_json['Comfort selected on thermostat'] == 1 %}Comfort{% endif %}
          {% if value_json['Boiler boost from thermostat'] == 1 %}Boost{% endif %}
          {% if value_json['Venting from thermostat']  == 1 %}Venting{% endif %}
          {% if value_json['Tariff low from thermostat'] == 1 %}Low{% endif %}
          {% if value_json['Boiler blocked from thermostat'] == 1 %}Off{% endif %}
      unique_id: "itho_wpu_thermostat_mode"


Maar helaas zijn alle sensoren nog 'onbekend'. Ik heb een aantal uur gewacht maar zie geen verandering helaas. Als ik kijk in de module zie ik wel dat hij waardes ophaalt uit de Itho;

Label Value
Version error newer than latest in firmware 0
CH pump on (h) 1799
Source pump on (h) 1897
DHW pump on (h) 100
Compressor on (h) 402

Maar deze worden niet meegegeven in MQTT. Als ik kijk met MQTT explorer zie ik wel dat er binnen 'itho' (gebruiker) netjes MQTT berichten worden gepost:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FYy92idvD1g0adeFoDlXDOpI1JY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T2oi3d3KCGcfb8AxZu5hLcrp.png?f=fotoalbum_large

Hij ziet dus messages, maar de sensoren zijn allemaal onbekend, zonder data

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Anl_gkopyVUy3NGOdR1iKoEVCIo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mZeDs8cJCgOloU7eEYHCmdk4.png?f=user_large

Wie kan en wilt even met me mee denken waar ik moet zoeken?

[ Voor 63% gewijzigd door --help op 09-10-2024 10:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
--help schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 10:34:
Hij is toegevoegd en home-assistant herkent netjes een MQTT device, de handleiding op github van Arjen gevolgd (https://github.com/arjenh...tho-WPU-Heat-pump-support) en de sensoren aangemaakt in home-assistant;

code:
1
2
3
4
mqtt:
  sensor:
    - name: "Itho WPU CV Pressure"
      state_topic: "itho/ithostatus"


Wie kan en wilt even met me mee denken waar ik moet zoeken?
(Dit zou toch echt eens automatisch moeten gaan... het is 2024. Ik dacht dat er al wel gewerkt was/is aan MQTT autodiscovery, maar goed)

Stap voor stap:
- Installeer MQTTexplorer en kijk of je de MQTT berichten van de module ziet.
- is het topic wel itho/ithostatus ? (Kijk in de webpagina van de module in het MQTT menu)

Ik moet je bericht beter lezen!
Dit is wel echt raar.

Zie de je entities wel staan in de MQTT integratie in HA? Instellingen>Apparaten en diensten>MQTT ?

[ Voor 15% gewijzigd door vliegnerd op 09-10-2024 11:30 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RudolfR
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 07:51
@--help

Heeft de Home Assistant MQTT gebruiker wel toegang tot dit topic?

Misschien even naar de instellingen van de MQTT integratie in Home Assistant gaan en daar:

core-mosquitto 'configureren", daar kun je ook "Luisteren naar 'onderwerp'"
Als je daar "itho/ithostatus" invult (en JSON) kiest zie ik dit:
Bericht 0 ontvangen op itho/ithostatus om 12:05:

{
"Outside temp (°C)": -30,
"Boiler temp down (°C)": 46.42,
...
"Compressor starts": 904,
"Electrical element starts": 0,
"CH mode starts": 626,
"DHW mode starts": 308,
"Free cooling starts": 405,
"System starts": 8,
"DHW element on (h)": 0,
"DHW element starts": 0,
"E-consumption stand-by (kWh)": 0,
"E-consumption heating (kWh)": 0,
"E-consumption DHW (kWh)": 0,
"E-consumption cooling (kWh)": 0,
"Energy out of source (MWh)": 183,
"Energy returned to source (MWh)": 125
}

[ Voor 87% gewijzigd door RudolfR op 09-10-2024 12:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • --help
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-03 11:25
Dit ziet er vergelijkbaar, bij mij onder het device zie ik echter geen entities aangemaakt. Dit is bij jullie wel het geval. Ik zie als ik luist naar itho/ithostatus;

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bericht 3 ontvangen op itho/ithostatus om 12:18:
{
    "Version error newer than latest in firmware": 0,
    "CH pump on (h)": 1799,
    "Source pump on (h)": 1897,
    "DHW pump on (h)": 100,
    "Compressor on (h)": 402,
    "Electrical element on (h)": 0,
    "CH mode (h)": 310,
    "DHW mode (h)": 106,
    "Free cooling mode (h)": 1679,
    "Total runtime (h)": 4072,
    "CH pump starts": 905,
    "Source pump starts": 845,
    "DHW pump starts": 370,
    "Compressor starts": 270,
    "Electrical element starts": 0,
    "CH mode starts": 124,
    "DHW mode starts": 156,
    "Free cooling starts": 98,
    "System starts": 6,
    "DHW element on (h)": 0,
    "DHW element starts": 0,
    "E-consumption stand-by (kWh)": 0,
    "E-consumption heating (kWh)": 41,
    "E-consumption DHW (kWh)": 21,
    "E-consumption cooling (kWh)": 11,
    "Energy out of source (MWh)": 228,
    "Energy returned to source (MWh)": 176
}


Ziet er dus keurig uit. Maar ik moet dus handmatig de sensoren aanmaken, dit is bij jullie automatisch aangemaakt door MQTT?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
--help schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 12:20:
Dit ziet er vergelijkbaar, bij mij onder het device zie ik echter geen entities aangemaakt. Dit is bij jullie wel het geval. Ik zie als ik luist naar itho/ithostatus;

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bericht 3 ontvangen op itho/ithostatus om 12:18:
{
    "Version error newer than latest in firmware": 0,
    "CH pump on (h)": 1799,
    "Source pump on (h)": 1897,
    "DHW pump on (h)": 100,
    "Compressor on (h)": 402,
    "Electrical element on (h)": 0,
    "CH mode (h)": 310,
    "DHW mode (h)": 106,
    "Free cooling mode (h)": 1679,
    "Total runtime (h)": 4072,
    "CH pump starts": 905,
    "Source pump starts": 845,
    "DHW pump starts": 370,
    "Compressor starts": 270,
    "Electrical element starts": 0,
    "CH mode starts": 124,
    "DHW mode starts": 156,
    "Free cooling starts": 98,
    "System starts": 6,
    "DHW element on (h)": 0,
    "DHW element starts": 0,
    "E-consumption stand-by (kWh)": 0,
    "E-consumption heating (kWh)": 41,
    "E-consumption DHW (kWh)": 21,
    "E-consumption cooling (kWh)": 11,
    "Energy out of source (MWh)": 228,
    "Energy returned to source (MWh)": 176
}


Ziet er dus keurig uit. Maar ik moet dus handmatig de sensoren aanmaken, dit is bij jullie automatisch aangemaakt door MQTT?
Je firmware is te nieuw en je ziet dus niet alle waardes die je wel in je yaml hebt gezet. Welke firmware laat hij zien bij Itho status op de addon pagina?
Config maar eens CH mode (h) in je yaml.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • --help
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-03 11:25
GeeMoney schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 12:30:
[...]


Je firmware is te nieuw en je ziet dus niet alle waardes die je wel in je yaml hebt gezet. Welke firmware laat hij zien bij Itho status op de addon pagina?
Config maar eens CH mode (h) in je yaml.
Ik zie het volgende in de Itho settings pagina;
Itho hw version: 83
Itho fw version: 41

Waar moet ik deze CH mode instellen en hoe doe ik dat? :>

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RudolfR
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 07:51
@--help

Wat GeeMoney wil zeggen is dat voor jouw firmware de sensoren die je hebt configureerd er simpelweg niet zijn. Daarom de tip om er een in je config.yaml te zetten die wel in het lijstje staat; bijv. "CH mode (h)"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • --help
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-03 11:25
Ah op die manier, ja dat werkt wel. Veel waardes die voorheen werkten staat er niet meer tussen, ook de flow waardes en bron informatie! ;(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • --help
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-03 11:25
Is het mogelijk dat deze waardes er later bij komen? De info waar ik de module voor heb aangeschaft kan ik er namelijk nu niet uithalen, ik wilde in ieder geval de temperatuur van en naar de bron uit kunnen lezen. Begrijp dat de software veel nieuwer is dus dit is nog onbekend, maar hoe gaat dit normaliter in zijn werk, iemand die dit weet? :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
--help schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 13:54:
Is het mogelijk dat deze waardes er later bij komen? De info waar ik de module voor heb aangeschaft kan ik er namelijk nu niet uithalen, ik wilde in ieder geval de temperatuur van en naar de bron uit kunnen lezen. Begrijp dat de software veel nieuwer is dus dit is nog onbekend, maar hoe gaat dit normaliter in zijn werk, iemand die dit weet? :)
Ja, je firmware versie moet gewoon even opgenomen worden in de code.
@vliegnerd kan jij dit mee laten nemen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
GeeMoney schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 14:19:
[...]


Ja, je firmware versie moet gewoon even opgenomen worden in de code.
@vliegnerd kan jij dit mee laten nemen?
@--help als het goed is wordt firmware 41 al ondersteunt in versie 2.8.0 van de firmware. Welke versie heb je (Update menu in de webinterface van de module).
Ik draai 2.9.0beta1 en daar zit het zeker weten in.

Firmware updaten van de module zou dit moeten oplossen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • --help
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-03 11:25
vliegnerd schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 15:22:
[...]


@--help als het goed is wordt firmware 41 al ondersteunt in versie 2.8.0 van de firmware. Welke versie heb je (Update menu in de webinterface van de module).
Ik draai 2.9.0beta1 en daar zit het zeker weten in.

Firmware updaten van de module zou dit moeten oplossen.
Net even gekeken en ik draai versie 2.8.0 op de module. Bij een upgrade ben ik dan enige config van de module kwijt en de huidige namen die ik via MQTT veranderen, of blijven deze hetzelfde? Zou jij aanraden om de 2.9.0beta1 erop te zetten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
--help schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 09:17:
[...]


Net even gekeken en ik draai versie 2.8.0 op de module. Bij een upgrade ben ik dan enige config van de module kwijt en de huidige namen die ik via MQTT veranderen, of blijven deze hetzelfde? Zou jij aanraden om de 2.9.0beta1 erop te zetten?
Alles blijft hetzelfde en je kan gewoon naar die beta. Die draait bij mij en anderen inmiddels al weken/maanden zonder noemenswaardige problemen naar wat ik weet. (En anders kan je altijd weer terug)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
GeeMoney schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 09:18:
[...]


Alles blijft hetzelfde en je kan gewoon naar die beta. Die draait bij mij en anderen inmiddels al weken/maanden zonder noemenswaardige problemen naar wat ik weet. (En anders kan je altijd weer terug)
@--help Ik heb dezelfde ervaring: Je kunt 2.9.0beta1 zonder problemen flashen.
Ik zal in de topicstart opnemen dat voor fw41 2.9.0 nodig is.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • --help
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-03 11:25
Zojuist getest en dat is de oplossing inderdaad, helaas zijn alle oude namen verandert dus moet ik even wat dingen aanpassen maar dat hoort er even bij ... ik zie nu de waardes die ik graag wilde zien. Bedankt allen voor de hulp! :D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Koelvraag lijkt nu wel definitief over, dus we kunnen weer over op vragen over verwarmen ;)

Hoe stellen jullie dit in? Enige ruimte die nu vaak 'te koud' is is de woonkamer. Als die onder ingestelde temp duikt start de WP en is die weer op temperatuur dan stop deze. Echter is dit nu vaak binnen een kwartier al gedaan. Ik wil de periode van verwarmen verlengen, dus bijv. verwarmen tot thermostaattemp+0,5. Kan dit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
Vendetta_X schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 15:47:
Koelvraag lijkt nu wel definitief over, dus we kunnen weer over op vragen over verwarmen ;)

Hoe stellen jullie dit in? Enige ruimte die nu vaak 'te koud' is is de woonkamer. Als die onder ingestelde temp duikt start de WP en is die weer op temperatuur dan stop deze. Echter is dit nu vaak binnen een kwartier al gedaan. Ik wil de periode van verwarmen verlengen, dus bijv. verwarmen tot thermostaattemp+0,5. Kan dit?
Volgens mij heeft @Sjepers dit soort instelling bestudeerd en uitgetest. Ik kan mij ook herinneren dat hij een paar instellingen heeft genoemd + effect. Maar kan het niet terugvinden.

Hopelijk reageert @Sjepers en/of zijn post terugzoeken. (Was in afgelopen maand)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
Vendetta_X schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 15:47:
Koelvraag lijkt nu wel definitief over, dus we kunnen weer over op vragen over verwarmen ;)

Hoe stellen jullie dit in? Enige ruimte die nu vaak 'te koud' is is de woonkamer. Als die onder ingestelde temp duikt start de WP en is die weer op temperatuur dan stop deze. Echter is dit nu vaak binnen een kwartier al gedaan. Ik wil de periode van verwarmen verlengen, dus bijv. verwarmen tot thermostaattemp+0,5. Kan dit?
Je kan toch ook gewoon je thermostaat een halve graad hoger zetten ? Dan doet hij namelijk exact wat je nu vraagt. Je huidige setpoint + 0.5 :)

[ Voor 5% gewijzigd door GeeMoney op 10-10-2024 21:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:50
Vendetta_X schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 15:47:
Koelvraag lijkt nu wel definitief over, dus we kunnen weer over op vragen over verwarmen ;)

Hoe stellen jullie dit in? Enige ruimte die nu vaak 'te koud' is is de woonkamer. Als die onder ingestelde temp duikt start de WP en is die weer op temperatuur dan stop deze. Echter is dit nu vaak binnen een kwartier al gedaan. Ik wil de periode van verwarmen verlengen, dus bijv. verwarmen tot thermostaattemp+0,5. Kan dit?
Wat is eigenlijk de hysteresis van die Spider thermostaat en is dat een instelbare parameter?
Een kwartier aan is kort, nu is de vraag hoelang duurt het voordat de wp weer aan gaat. Als
er in die 15 min. genoeg warmte in de vloer is gekomen is dat natuurlijk prima echter wanneer de hysteresis
zeer klein is en de thermostaat is heel gevoelig (geen wachttijd voor het schakelen) door invloeden van buitenaf, dan kan dit behoorlijk hinderlijk zijn.

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
Chip2710 schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 10:43:
[...]


Wat is eigenlijk de hysteresis van die Spider thermostaat en is dat een instelbare parameter?
Een kwartier aan is kort, nu is de vraag hoelang duurt het voordat de wp weer aan gaat. Als
er in die 15 min. genoeg warmte in de vloer is gekomen is dat natuurlijk prima echter wanneer de hysteresis
zeer klein is en de thermostaat is heel gevoelig (geen wachttijd voor het schakelen) door invloeden van buitenaf, dan kan dit behoorlijk hinderlijk zijn.
Ik weet niet hoe het zit met de hysteris van de spider :(

Maar je kunt wel in de autotemp setting 65 (in fw12) "Upper limit end of heat
demand (K)" in stellen. Die staat bij mij op 0.5 (standaard instelling). Instelbaar interval is 0.5 tot 2 graden.

Dit zou je moeten testen, maar ik denk dat als je dit vergroot, dat dan de warmtevraag hoog blijft tot de temperatuur die delta bereikt.

Dat kan alleen werken als de autotemp dat ook de warmtevraag bij een temperatuur net onder het setpoint vergroot, zodat de WPU flink aangaat met CV bedrijf en flink gaat stoken. Maar of dat zo werkt: Geen idee.

Uitproberen!

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
vliegnerd schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 10:53:
[...]


Ik weet niet hoe het zit met de hysteris van de spider :(

Maar je kunt wel in de autotemp setting 65 (in fw12) "Upper limit end of heat
demand (K)" in stellen. Die staat bij mij op 0.5 (standaard instelling). Instelbaar interval is 0.5 tot 2 graden.

Dit zou je moeten testen, maar ik denk dat als je dit vergroot, dat dan de warmtevraag hoog blijft tot de temperatuur die delta bereikt.

Dat kan alleen werken als de autotemp dat ook de warmtevraag bij een temperatuur net onder het setpoint vergroot, zodat de WPU flink aangaat met CV bedrijf en flink gaat stoken. Maar of dat zo werkt: Geen idee.

Uitproberen!
Het lijkt dichter bij de 0,2 te zitten naar mijn idee en de afgelopen grafieken allemaal te zien.
Ik heb gister toevallig 4 stook momenten gehad, eens kijken of ik dat kan rijmen met de ruimte temps.

Edit:
Gisteren zijn mijn 4 verwarmings momenten gestopt nadat ik 0,13 graad was "gestegen" .

[ Voor 4% gewijzigd door GeeMoney op 11-10-2024 11:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:50
vliegnerd schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 10:53:
[...]


Ik weet niet hoe het zit met de hysteris van de spider :(

Maar je kunt wel in de autotemp setting 65 (in fw12) "Upper limit end of heat
demand (K)" in stellen. Die staat bij mij op 0.5 (standaard instelling). Instelbaar interval is 0.5 tot 2 graden.

Dit zou je moeten testen, maar ik denk dat als je dit vergroot, dat dan de warmtevraag hoog blijft tot de temperatuur die delta bereikt.

Dat kan alleen werken als de autotemp dat ook de warmtevraag bij een temperatuur net onder het setpoint vergroot, zodat de WPU flink aangaat met CV bedrijf en flink gaat stoken. Maar of dat zo werkt: Geen idee.

Uitproberen!
Misschien heeft @Sjepers hier ervaring mee….?

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
GeeMoney schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 16:39:
[...]


Je kan toch ook gewoon je thermostaat een halve graad hoger zetten ? Dan doet hij namelijk exact wat je nu vraagt. Je huidige setpoint + 0.5 :)
Dat is een eenmalige oplossing. Daarna heb ik hetzelfde probleem alleen rond andere temp instelling.
vliegnerd schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 10:53:
[...]


Ik weet niet hoe het zit met de hysteris van de spider :(

Maar je kunt wel in de autotemp setting 65 (in fw12) "Upper limit end of heat
demand (K)" in stellen. Die staat bij mij op 0.5 (standaard instelling). Instelbaar interval is 0.5 tot 2 graden.

Dit zou je moeten testen, maar ik denk dat als je dit vergroot, dat dan de warmtevraag hoog blijft tot de temperatuur die delta bereikt.

Dat kan alleen werken als de autotemp dat ook de warmtevraag bij een temperatuur net onder het setpoint vergroot, zodat de WPU flink aangaat met CV bedrijf en flink gaat stoken. Maar of dat zo werkt: Geen idee.

Uitproberen!
Zo'n soort setting zoek ik. Zal als ik thuis ben ook een kijken of ik kan zien bij welk niveau de boel uit slaat, volgens mij is dat maar heel licht boven setpoint en zeker geen halve graad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
Vendetta_X schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 13:11:
[...]

Dat is een eenmalige oplossing. Daarna heb ik hetzelfde probleem alleen rond andere temp instelling.


[...]

Zo'n soort setting zoek ik. Zal als ik thuis ben ook een kijken of ik kan zien bij welk niveau de boel uit slaat, volgens mij is dat maar heel licht boven setpoint en zeker geen halve graad.
Maar je hebt het of koud, of goed, of te warm.
Als je het nu dus blijkbaar te koud hebt, dan zet je je thermostaat dus een halve graad hoger. Dan blijft hij dus schommelen rond je ideale nieuwe setpoint wat dus warmer is dan waar je nu op zit.
Het is niet voor niets dat (LTV) warmtepompen een stabiele continue temperatuur graag willen hebben ipv continu te schommelen. Dat krijg je namelijk nooit goed of je gaat het heel erg merken in comfort en/of verbruik.

[ Voor 13% gewijzigd door GeeMoney op 11-10-2024 13:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
O sorry, het gaat niet om het comfort. Meer om het idee dat ik start stops (slijtage) wil vermijden en de pomp efficiënter wil gebruiken door langere runs te forceren.

Voorbeeld (theoretisch): nu 5 starts runtijd 16m, wens 2 starts runtijd 45min

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
Vendetta_X schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 13:56:
O sorry, het gaat niet om het comfort. Meer om het idee dat ik start stops (slijtage) wil vermijden en de pomp efficiënter wil gebruiken door langere runs te forceren.

Voorbeeld (theoretisch): nu 5 starts runtijd 16m, wens 2 starts runtijd 45min
Dat gaat wel ten koste van comfort. Het moet namelijk dus of eerst (flink) afkoelen om daarna langer te lopen, of hij ijlt dus langer door en het wordt een stuk warmer dan je wenst.
Ik weet niet van een parameter die dat gedrag kan aanpassen. Wat wel werkt is het sturen van je thermostaten maar dan heb je dus een opentherm gateway nodig of een HGI-80 en de blueprints van @Onl1ne1373 .

Theoretisch kan ik doen wat jij wilt, eigenlijk doe ik dat een klein beetje in de nacht door het verwarmen te blokkeren tussen 23:00 en 01:00 uur en ik verlaag in de nacht de thermostaat een halve graad om te voorkomen dat hij aanslaat.
Hiermee voorkom ik in ieder geval veel stop-starts in de avond/nacht. Om 06:00 uur gaat meestal de eerste verwarming run lopen hier zodat het rond 07:30 uur weer richting het setpoint is.

Overdag houd ik dan echter wel "korte" runs al zijn dat er dus nu 4 van 45min elk sinds eergisteren ofzo. Nog geen idee hoe dat diep in de winter gaat want ik stuur het pas sinds februari. Om dit echter overdag te doen lijkt mij wel vervelend voor je comfort.

Mijn schema is nu:

Overdag thermostaat 21,5 tot 23:00 uur. Dan blokkeer ik verwarmen in zijn geheel tot 01:00 uur.
Om 00:55 verlaag ik de HT naar 21 graden. Hierdoor slaat hij pas aan op het moment dat de temp onder de 21,15 zakt ongeveer. Vervolgens om 06:00 uur zet ik de thermostaat weer op 21,5. Nu gaat hij dus verwarmen als dat nodig is naar de 21,5 toe.
Overdag laat ik hem op 21,5 staan om rond 23:00 uur weer te herhalen.

Edit: reden waarom ik dit doe is slaap comfort van mijn vrouw (pomp staat naast onze slaapkamer) :) .

[ Voor 42% gewijzigd door GeeMoney op 11-10-2024 14:11 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
GeeMoney schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 14:00:
[...]


Dat gaat wel ten koste van comfort. Het moet namelijk dus of eerst (flink) afkoelen om daarna langer te lopen, of hij ijlt dus langer door en het wordt een stuk warmer dan je wenst.
Ik weet niet van een parameter die dat gedrag kan aanpassen. Wat wel werkt is het sturen van je thermostaten maar dan heb je dus een opentherm gateway nodig of een HGI-80 en de blusprints van @Onl1ne1373 .
Theoretisch kan ik doen wat jij wilt.
Je kunt de thermostaten sturen, met een HGI-80 (evofw3/ramses esp) lijkt mij het meest praktisch. Eenvoudig en niet ingrijpend, als je het helemaal uitzet, dan stoort het de werking van de WPU verder niet.

Maar je kunt ook de warmtevraag die de autotemp naar de WPU stuurt overschrijven in de WPU. Door met manual control de warmtevraag (total heat demand) te overschrijven of met een Opentherm gateway de warmtevraag die de autotemp via de spider naar de WPU stuurt te manipuleren/overschrijven.

Dit laatste is mijn plan als ik over een paar jaar niet meer mag salderen en dan waarschijnlijk een dynamisch contract heb: Berekenen wat de dagelijkse warmtevraag is en dan in goedkope/groene uren de warmtevraag hoog zetten om de WPU in CV bedrijf te zetten.
Maar "gewoon" blokkeren van dure uren, zoals gebruikers hier nu al doen, zal wellicht ook wel goed werken.

Dan heb je niet de lange runs, dus geen bescherming tegen veel starts/slijtage, maar ik heb nu na 2,5 jaar 1750 starts en 1779 h. Dus voor mij wel lage prioriteit.

(Dit is een lange manier om te zeggen: Ik weet niet hoe je efficient/makkelijk lange runs forceert bij de WPU 5G)

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
vliegnerd schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 14:07:
[...]


Je kunt de thermostaten sturen, met een HGI-80 (evofw3/ramses esp) lijkt mij het meest praktisch. Eenvoudig en niet ingrijpend, als je het helemaal uitzet, dan stoort het de werking van de WPU verder niet.

Maar je kunt ook de warmtevraag die de autotemp naar de WPU stuurt overschrijven in de WPU. Door met manual control de warmtevraag (total heat demand) te overschrijven of met een Opentherm gateway de warmtevraag die de autotemp via de spider naar de WPU stuurt te manipuleren/overschrijven.

Dit laatste is mijn plan als ik over een paar jaar niet meer mag salderen en dan waarschijnlijk een dynamisch contract heb: Berekenen wat de dagelijkse warmtevraag is en dan in goedkope/groene uren de warmtevraag hoog zetten om de WPU in CV bedrijf te zetten.
Maar "gewoon" blokkeren van dure uren, zoals gebruikers hier nu al doen, zal wellicht ook wel goed werken.

Dan heb je niet de lange runs, dus geen bescherming tegen veel starts/slijtage, maar ik heb nu na 2,5 jaar 1750 starts en 1779 h. Dus voor mij wel lage prioriteit.

(Dit is een lange manier om te zeggen: Ik weet niet hoe je efficient/makkelijk lange runs forceert bij de WPU 5G)
Inderdaad, ik had mijn post nog aangevuld net voordat je me quote en uitgelegd dat ik het eigenlijk ook een beetje doe in de nacht en dat dat inderdaad te realiseren is met een gateway/HGI-80 .

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:13
Mijn ervaring is dat de woonkamer 0.2 over zijn setpoint heen gaan en de slaapkamers tot wel 0.5 bij normaal gebruik.

Ik denk dat het te maken heeft met een PID loop die ze gebruiken om kamers die minder maximale warmtevraag hebben wat extra te verwarmen als ze de kans hebben.

Ik denk dat de PID loop ook de reden is dat het verwarmen vaak doorschiet als je het verwarmen een tijdje geblokkeerd hebt en dan loslaat.

[ Voor 5% gewijzigd door Onl1ne1373 op 11-10-2024 16:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:50
Hoe heeft iemand een overzicht van de setting parameters van de laatste autotemp versie?

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-06 13:22
Is dit een inlaatcombinatie? Het viel mij vandaag op dat het tijdens het verwarmen van het voorraadvat overloopt. Wellicht is het erger door de legionella-run vandaag.

Gelukkig loopt het langs de buitenkant van de slang alsnog de sifon in.

Is dit normale werking? Het water komt niet in druppels uit de overdrukventiel maar als een straal.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i6HwgdMxSxBcHmR28Id_ZN34V7k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w3APrGjiKMAYi9V63oVQlFNA.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
Midan schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 13:48:
Is dit een inlaatcombinatie? Het viel mij vandaag op dat het tijdens het verwarmen van het voorraadvat overloopt. Wellicht is het erger door de legionella-run vandaag.

Gelukkig loopt het langs de buitenkant van de slang alsnog de sifon in.

Is dit normale werking? Het water komt niet in druppels uit de overdrukventiel maar als een straal.

[Afbeelding]
Hoe hoog is je druk?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-06 13:22
Weet ik niet, ik zie geen manometer die dat aangeeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
Midan schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 13:48:
Is dit een inlaatcombinatie? Het viel mij vandaag op dat het tijdens het verwarmen van het voorraadvat overloopt. Wellicht is het erger door de legionella-run vandaag.

Gelukkig loopt het langs de buitenkant van de slang alsnog de sifon in.

Is dit normale werking? Het water komt niet in druppels uit de overdrukventiel maar als een straal.

[Afbeelding]
Ik kan dit ding bij mij niet goed zien, maar het is volgens mij wel normaal. Tijdens verwarmen is er wat overdruk.

In mijn vorige huis had ik precies zo’n ding op de kleine boiler in keukenkastje en die druppelde ook altijd een beetje tijdens verwarmen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-06 13:22
vliegnerd schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 14:11:
[...]


Ik kan dit ding bij mij niet goed zien, maar het is volgens mij wel normaal. Tijdens verwarmen is er wat overdruk.

In mijn vorige huis had ik precies zo’n ding op de kleine boiler in keukenkastje en die druppelde ook altijd een beetje tijdens verwarmen.
Het is mij ook opgevallen dat dat ding een bonk veroorzaakt als je de kraan opent of sluit. Behalve als het water net opgewarmd is, dan is geen bonk hoorbaar. Is dat herkenbaar?

Lijkt op wat hier beschreven is:
https://solar.reinieren.net/2009/03/waterslag.html?m=1

Toch maar een reparatieverzoek ingediend, ben benieuwd wat ze zeggen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:13
Midan schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 13:48:

Is dit normale werking? Het water komt niet in druppels uit de overdrukventiel maar als een straal.
Zover ik weet zou hij maximaal moeten druppelen. Ik heb het een keer gehad dat er een straal uit kwam bij een ander huis en toen was het overdruk ventiel lek/kapot. Na vervanging gebeurde het niet meer.
Ik zou er een installateur even naar laten kijken.

Een bonkende waterleiding zou ik ook naar laten kijken. Onze buren hadden het ook en toen zat er volgens mij een leiding in de koof naar boven niet goed vast en die ging klapperen.

[ Voor 16% gewijzigd door Onl1ne1373 op 14-10-2024 10:29 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eastman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Ik heb in de afgelopen weken, meerdere storingen geconstateerd tussen de Spiders en de autoterm. Het lijkt er op dat de verbinding tussen de spiders die draadloos verbonden zijn erg instabiel is. In mijn monitoring is dan te zien dat de kamertemperatuur 327.67 graden is. Met als gevolg dat de kleppen in de verdelers gesloten blijven terwijl de ruimte kouder is dan de ingestelde temperatuur. Ter illustratie de bijgevoegde grafiek.

Wanneer de gemeten temperatuur 326.67 graden is, is de heat demand voor deze ruimte 0%. Ik heb deze storing gemeld bij de aannemer, installateur komt morgen langs. Iemand anders hier al iets vergelijkbaars waargenomen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QSozrY066gJPA7LPZ4lBj-lSS2c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oeLlXrPDKmMw928S7QKQKzyO.png?f=fotoalbum_large

BMW i4 | Jaguar i-pace | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V151 met CT003 V114


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
@Eastman ik heb het bij diverse installaties "opgelost" door alle thermostaten (inclusief HT) opnieuw in te leren.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Eastman schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 21:05:
Ik heb in de afgelopen weken, meerdere storingen geconstateerd tussen de Spiders en de autoterm. Het lijkt er op dat de verbinding tussen de spiders die draadloos verbonden zijn erg instabiel is. In mijn monitoring is dan te zien dat de kamertemperatuur 327.67 graden is. Met als gevolg dat de kleppen in de verdelers gesloten blijven terwijl de ruimte kouder is dan de ingestelde temperatuur. Ter illustratie de bijgevoegde grafiek.

Wanneer de gemeten temperatuur 326.67 graden is, is de heat demand voor deze ruimte 0%. Ik heb deze storing gemeld bij de aannemer, installateur komt morgen langs. Iemand anders hier al iets vergelijkbaars waargenomen?

[Afbeelding]
Waarschijnlijk storing A3-2? Bij mij lijkt die opgelost door versterkers op de AutoTemp te laten plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -daan-
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 06:06
Is het inmiddels al iemand gelukt om de MFT thermostaat te misleiden en bijvoorbeeld de gevraagde ruimte temperatuur anders in te stellen, bijvoorbeeld 21 overdag en 20 snachts?

Daarnaast vroeg ik me af kan je gewoon bijvoorbeeld : 167 Free cooling offset (K) veranderen in het menu via de add on? deze staat op 1 graden, maar als ik s'nachts mijn thermostaat wil verlagen gaat hij koelen dus wil hem eigenlijk op 1,5 zetten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Eastman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
De installateur is er net geweest, hij beweert dat het ligt aan de verbinding tussen de verdelers (autotemp). Het signaal tussen de verdelers is te zwak. Hij legt de bal bij Itho, zij moeten nieuwe hardware moet gaan leveren met antennetjes.

BMW i4 | Jaguar i-pace | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V151 met CT003 V114


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:13
-daan- schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:50:
Is het inmiddels al iemand gelukt om de MFT thermostaat te misleiden en bijvoorbeeld de gevraagde ruimte temperatuur anders in te stellen, bijvoorbeeld 21 overdag en 20 snachts?

Daarnaast vroeg ik me af kan je gewoon bijvoorbeeld : 167 Free cooling offset (K) veranderen in het menu via de add on? deze staat op 1 graden, maar als ik s'nachts mijn thermostaat wil verlagen gaat hij koelen dus wil hem eigenlijk op 1,5 zetten.
@GeeMoney en ik zijn ermee bezig geweest, maar het is ons niet gelukt. De reden was dat we geen gateway konden koppelen aan de MFT, alleen een Autotemp.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sjepers
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:37
Vendetta_X schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 15:47:
Koelvraag lijkt nu wel definitief over, dus we kunnen weer over op vragen over verwarmen ;)

Hoe stellen jullie dit in? Enige ruimte die nu vaak 'te koud' is is de woonkamer. Als die onder ingestelde temp duikt start de WP en is die weer op temperatuur dan stop deze. Echter is dit nu vaak binnen een kwartier al gedaan. Ik wil de periode van verwarmen verlengen, dus bijv. verwarmen tot thermostaattemp+0,5. Kan dit?
Beste Vendetta_X,
Gebruik je HA om de data van de WPU uit te lezen?
De spider staat bij ons overdag op 21 en in de nacht op 20,5.
Deze instelling is voor onze situatie het zuinigste. Bepaald door aantal jaren het verbruik te monitoren.
Onze WTW staat op 22 graden.

Normaal gesproken, is de display waarde van de spider 21, als de gemeten temp tussen 21,00 tem 21,49 is.
Nu komt het, bij verwarmen heeft de spider een eigen leven.
Als we opstaan en de werkelijke temperatuur die de spider meet lager is dan 21 (spider display laat 20,5 zien) en we dan de spider op 21,0 zetten, dan geeft de spider na een paar minuten aan dat het 21,0 is. Dat is complete onzin. HA laat zien dat de gemeten temperatuur nog steeds lager dan 21,0.
De WPU is ook bij ons nog steeds aan het verwarmen.
De verwarmperiode is nog te kort om een duidelijk beeld te krijgen van de schakelpunten. De ene keer stopt de WPU met verwarmen als de woonkamer 21,3 is en de andere keer als hij 21,4 is. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de begin temperatuur. Ik heb nog te weinig data om hierover een uitspraak te doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjepers
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:37
Chip2710 schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 11:04:
[...]


Misschien heeft @Sjepers hier ervaring mee….?
Zoals ik al zei, bij het starten van een verwarmperiode, heeft de spider een eigen leven.
Wanneer de thermostaat er steeds voor zou zorgen dat hij pas na 0,5 K stop met verwarmen, dan is dat verre weg van economisch. (hij zal dan ook nog na-verwarmen) Laat staan bij 2 K.
Wat ik heb gemeten (bij een instelling van de spider op 21, dan start de WPU met verwarmen op 21,10 en stopt met verwarmen op 21,3. Bij mij is de instelling (65) eveneens 0,5.
Ik denk, ook dat deze instelling (65) een van de vele is, die geen invloed hebben op de werking van de WPU.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07:38
GraceGRD schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 12:39:
Hoi allemaal, Eindelijk ben ik toegekomen om een beschrijving te maken van de OpenTherm Gateway support voor de Itho WPU5G https://github.com/GraceGRD/otgw.
Ik heb hier veel interesse in en heb zojuist geprobeerd de firmware te installeren op mijn bestaande OTGW met ESP voor WiFi-verbinding.

Ik ben verbonden met met de OTGW via OpenthermMonitor, maar bij het flashen van de firmware krijg ik de foutmelding "The selected firmware is not compatible with this device".

De versie van de web interface lijkt 0.10.2+50c3ed2 te zijn.
In de PIC heb ik op dit moment de volgende firmware zitten:

diagnose.hex v1.3
gateway-4.3.hex. v4.3
gateway.hex. v5.8
interface.hex. v1.2

Heb jij wellicht een idee wat er mis kan zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
@Sjepers
Ik gebruik HA inderdaad. Waarden op de thermostaat neem ik met een korrel zout. Hier staat de spider op 21, de woonkamer dan. Maar als daar vraag is, is dat voldoende om de WPU te triggeren. De nacht naar 20,5 schrijf ik op mijn lijstje om te bouwen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J5dEhz-BfY-QcZqk99cNbqyc5lw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yzLF5y6PvwonKFMWlgRGcrdD.jpg?f=user_large
Start bij 20.96, stop 21.05 Gevoelsmatig vind ik dit nog steeds een hele kleine delta.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AZ0qSGqva1gIycwXAcPzAXPHtYI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HMA4ilv464G1q54fNReZi2Fl.jpg?f=user_large
Wat WPU settings die mogelijk van invloed zijn. De WPU verwarmd 0.1 graad. Dit in tegenstelling tot de meeste settings waar 0.2 staat.

Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat de WPU een berekening doet op het moment dat je onder setpoint komt en dan een 'tijd aan' uitrekent.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 11-06 20:14
davasch schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 09:03:
[...]


Ik heb hier veel interesse in en heb zojuist geprobeerd de firmware te installeren op mijn bestaande OTGW met ESP voor WiFi-verbinding.

Ik ben verbonden met met de OTGW via OpenthermMonitor, maar bij het flashen van de firmware krijg ik de foutmelding "The selected firmware is not compatible with this device".

De versie van de web interface lijkt 0.10.2+50c3ed2 te zijn.
In de PIC heb ik op dit moment de volgende firmware zitten:

diagnose.hex v1.3
gateway-4.3.hex. v4.3
gateway.hex. v5.8
interface.hex. v1.2

Heb jij wellicht een idee wat er mis kan zijn?
Welke hardware versie OTGW heb je? Ik heb de V2.10 van nodo-shop met de PIC16F1847.

De OTGW kan maar 1 firmware (.hex) tegelijk draaien en de bovenstaande firmwares bevatten niet de features die je nodig hebt.

Heb je de gateway-v6.5.4-itho-wpu5g.hex van mijn repo gedownload en deze proberen te installeren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07:38
Ik heb nu dan de standaard gateway.hex erin zitten. De fout treedt op wanneer ik het bestand gateway-v6.5.4-itho-wpu5g.hex probeer te flashen via OpenTherm Monitor.

Het zal hem zitten in de hardwareversie, ik heb print v2.0 met daarop een PIC16f88. Dit was de voorganger zo te lezen.

Ik zie dat er wel enkele verschillen tussen deze chips zitten als ik zo de commits bekijk. Ik vraag me af of ik hier mijn tijd in ga stoppen, of dat ik een nieuwe PIC aanschaf. Maar wellicht is daar ook weer een nieuwe print voor nodig. Ik ga het eens bekijken.

Update: blijkt gewoon vervangen te kunnen worden. Dan bestel ik wel een nieuwe PIC :)
PIC16F1847 kan worden gebruikt ter vervanging van de oudere PIC16F88 in een bestaand OpenTherm Gateway-bord als upgrade naar firmware versie 6.X

Wordt reeds geprogrammeerd geleverd.

[ Voor 23% gewijzigd door davasch op 23-10-2024 15:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjepers
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:37
Vendetta_X schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 11:54:
@Sjepers
Ik gebruik HA inderdaad. Waarden op de thermostaat neem ik met een korrel zout. Hier staat de spider op 21, de woonkamer dan. Maar als daar vraag is, is dat voldoende om de WPU te triggeren. De nacht naar 20,5 schrijf ik op mijn lijstje om te bouwen.

[Afbeelding]
Start bij 20.96, stop 21.05 Gevoelsmatig vind ik dit nog steeds een hele kleine delta.

[Afbeelding]
Wat WPU settings die mogelijk van invloed zijn. De WPU verwarmd 0.1 graad. Dit in tegenstelling tot de meeste settings waar 0.2 staat.

Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat de WPU een berekening doet op het moment dat je onder setpoint komt en dan een 'tijd aan' uitrekent.
Wat ik heel erg raar vind is, dat de settings (WPU 36 tem 48) bij u precies gelijk zijn aan die van bij mij. In ons appartementengebouw zijn zijn alle instellingen van de WPU en de AutoTemp bij iedereen gelijk. Onafhankelijk of je alle ramen op het noorden heb of op het zuiden heb en alle varianten daarvan. Waarom zijn er dan zoveel "variabelen" (239+51) als je deze bij verschillende huizen en situaties, het zelfde laat.

Elke 15 min dat de WPU in verwarmmodus is, berekend hij opnieuw hoelang hij nog denkt nodig te hebben om een bepaalde temperatuur te bereiken. Maar welke? Dat blijkt niet steeds dezelfde waarde te zijn. Setting 62 laat de resterende CV tijd zien. Tot nu toe varieert de starttijd tussen de 4800 en 6000 sec. (zie grafiek) Let op: de eerste periode is korter, maar daar moet je de reactie tijd van de WPU bij optellen. In mijn geval is dat 3 min.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wh5zpoNxwZ7GBz9yI_WiP-rM2-g=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bKZKLzGRglvhQ279wf1p7SuU.png?f=user_large

Wanneer ik voldoende data heb, zal ik proberen of ik wiskundig kan achterhalen of er een bepaalde berekeningsmethode wordt gebruikt. Dat zou moeten lukken, wanneer ik de data van setting 62 daarbij ga betrekken. Ik kan mij niet voorstellen dat ze dit heel ingewikkeld hebben gemaakt.

Ik ben zelf opzoek naar een mogelijkheid om automatisch de spider voor een bepaalde periode te verlagen van 21,0 naar 20,5. Overdag houden wij en alle apparatuur, de woning op temperatuur. De temperatuur stijgt overdag meestal tussen 0,5 en 1 graad. Ter ondersteuning staat de WTW op 22 graden.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 11-06 20:14
davasch schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 14:50:
Ik heb nu dan de standaard gateway.hex erin zitten. De fout treedt op wanneer ik het bestand gateway-v6.5.4-itho-wpu5g.hex probeer te flashen via OpenTherm Monitor.

Het zal hem zitten in de hardwareversie, ik heb print v2.0 met daarop een PIC16f88. Dit was de voorganger zo te lezen.

Ik zie dat er wel enkele verschillen tussen deze chips zitten als ik zo de commits bekijk. Ik vraag me af of ik hier mijn tijd in ga stoppen, of dat ik een nieuwe PIC aanschaf. Maar wellicht is daar ook weer een nieuwe print voor nodig. Ik ga het eens bekijken.

Update: blijkt gewoon vervangen te kunnen worden. Dan bestel ik wel een nieuwe PIC :)

[...]
Dat is top!

Wellicht ook handig voor mij om even een disclaimer in de repo te zetten dat het alleen met de PIC16F1847 werkt :)

Edit: Laat even weten als je zover bent. Aan je post-history te zien binnen deze topic ben je ook geïnteresseerd in het aansturen van verwarmen/koelen. Tot nu toe heb ik hier nauwelijks naar gekeken omdat de boiler mijn focus was. Wellicht kan ik je helpen om ook het CV gedeelte werkend te krijgen via de OTGW. :)

[ Voor 14% gewijzigd door GraceGRD op 23-10-2024 17:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07:38
Ik heb de nieuwe microcontroller besteld, wellicht heb ik dit weekend al even tijd om hem erin te zetten en te testen.

Op dit moment gebruik ik de Ithowifi module om boiler en koelen/verwarmen aan te sturen, maar het kunnen aansturen van de tijd van opwarmen van de boiler ipv. het blokkeren spreekt me aan. Op dit moment heb ik toch regelmatig 'ongewenst' opwarmgedrag (toch op een duur moment) terwijl er geblokkeerd lijkt te worden.

Aansturen van verwarmen en koelen zou ook erg mooi zijn! Maar de warmtevraag (in percentage) zetten met de ithowifi module lukt nu ook prima. Het aansturen van de setpoint (temperatuur) van de thermostaat zou erg mooi zijn, maar voor zover ik begreep is dit niet geïmplementeerd op de Spider.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -daan-
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 06:06
Heren, het lukt mij niet om die temperatuur door te sturen.

In het kort:
Firmware versie 25.
Via de add-on debug werk het CE30 commando.(als ik 12 in vult is het netjes 12 graden)

Via home assistant heb ik een sesnor.9001 buiten temperatuur in graden.

Als code heb ik:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
- id: '17295851083465'
  alias: "Warmtepomp: Buitentemperatuur"
  description: ""
  trigger:
    - platform: time_pattern
      minutes: /5
  action:
    - service: mqtt.publish
      data:
        payload: |-
          {   
              "outside_temp": {{ states('sensor.9001') | multiply(100) | round() }},   
          }
        qos: 0
        retain: true
        topic: itho/cmd
  mode: single


Automation wordt uitgevoerd, maar de temp veranderd niets qua temperatuur.

Dit staat in de 10 berichten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u8CJdBTio4-I-jiH1Cq_l1JintY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/t023eivn6szqdAuGcZCpBNRI.png?f=user_large

a. kan het er mee te maken hebben met de factor 100?
b. kan het wellicht iets zijn in de benaming van Outside temp?

Daarnaast staat de setting op 8(is bij mijn firmware 16) op 2 gezien ik eerst de data van klimaat garant kreeg.

In de intro staat een , achter de publisch. Als ik deze weg haal krijg ik -30

UPDATE WERKT!
Volgende probleem.

Zojuist was een warme dag dus ik denk ik stuur 5 graden naar de thermostaat gezien ik koelen wil blokkeren. Helaas heeft FW versie 25 dus geen blokkade voor koelen... gewoon volgas verwarmen in de nacht en dan paar uur later weer koelen ookal is het buiten "5 graden"

[ Voor 13% gewijzigd door -daan- op 25-10-2024 17:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -daan-
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 06:06
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DznLP9-B6mtGkR_uYp0Gs0gXgoQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fxIcCnNQyqWAg1k8wxguKFYp.png?f=fotoalbum_large

Hierboven het resultaat... Gister van alles geprobeerd om de koeling te blokkeren via de buiten temperatuur.
van 5, 0 en -5 graden alle gevallen gaat hij direct koelen(thermostaat delta is 1K. Nu zit ik te denken. Is het een optie om 147 aan te passen.

147 Offset for cooling (K) 1 1 10
148 Offset for cooling (K) 0.3 0.1 2

Dit zou ik dan 2x per jaar doen. Door eigenlijk gewoon 147 om te zetten in 5 oid.
Dat dan ergens half oktober. En dan terug ergens half april. Dan zal het binnen 25 graden moeten zijn wil hij gaan koelen. Dan kan je ook gelijk je nachtverlaging hiermee doen zonder dat deze dan gaat koelen.

Wellicht voor de startpost. MFT thermostaat heeft dus blijkbaar geen koelblokkade, en het sturen van de buitentemperatuur is zinloos althans bij firmware 25.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
-daan- schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 07:45:
[Afbeelding]

Hierboven het resultaat... Gister van alles geprobeerd om de koeling te blokkeren via de buiten temperatuur.
van 5, 0 en -5 graden alle gevallen gaat hij direct koelen(thermostaat delta is 1K. Nu zit ik te denken. Is het een optie om 147 aan te passen.

147 Offset for cooling (K) 1 1 10
148 Offset for cooling (K) 0.3 0.1 2

Dit zou ik dan 2x per jaar doen. Door eigenlijk gewoon 147 om te zetten in 5 oid.
Dat dan ergens half oktober. En dan terug ergens half april. Dan zal het binnen 25 graden moeten zijn wil hij gaan koelen. Dan kan je ook gelijk je nachtverlaging hiermee doen zonder dat deze dan gaat koelen.

Wellicht voor de startpost. MFT thermostaat heeft dus blijkbaar geen koelblokkade, en het sturen van de buitentemperatuur is zinloos althans bij firmware 25.
Bij een aantal is dat inderdaad het geval, zo ook bij mij. Lees je ook je Autotemp uit of heb je die niet? Daar lijkt het probleem te zitten namelijk, die ontvangt geen correcte buitentemperatuur vanaf de HT.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -daan-
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 06:06
Geen autotemp maar MFT. Vandaag ging hij niet koelen bij 1,3 graden verschill.. snap er werkelijk niets van. Wellicht kijkt hij naar de afgelopen uren voor de temperatuur en moet ik hem langere tijd onder de 14 houden. Even testen maar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07:52
-daan- schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 11:12:
Geen autotemp maar MFT. Vandaag ging hij niet koelen bij 1,3 graden verschill.. snap er werkelijk niets van. Wellicht kijkt hij naar de afgelopen uren voor de temperatuur en moet ik hem langere tijd onder de 14 houden. Even testen maar.
Bij mij koelt hij als er een verschil is van 1,5 of meer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
-daan- schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 11:12:
Geen autotemp maar MFT. Vandaag ging hij niet koelen bij 1,3 graden verschill.. snap er werkelijk niets van. Wellicht kijkt hij naar de afgelopen uren voor de temperatuur en moet ik hem langere tijd onder de 14 houden. Even testen maar.
Het blokkeren van koelen werkt blijkbaar alleen in combinatie met een autotemp. Dwz als de autotemp het omschakelen tussen verwarmen en koelen bepaalt.
Weer iets voor de startpost.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07:38
davasch schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 19:52:
Ik heb de nieuwe microcontroller besteld, wellicht heb ik dit weekend al even tijd om hem erin te zetten en te testen.
Nieuwe PIC is binnen, ingebouwd en FW van de Github release is geflashed! Vanavond even naar de Home Assistant kant kijken :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 11-06 20:14
davasch schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 10:28:
[...]

Nieuwe PIC is binnen, ingebouwd en FW van de Github release is geflashed! Vanavond even naar de Home Assistant kant kijken :)
Top!

Ik draai nu deze HA automation met de thermostaat in ECO modus en dit werkt erg goed :).
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
alias: Warmtepomp - Boiler aansturen op basis van energieprijs (ECO)
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "00:00:00"
conditions: []
actions:
  - action: tibber.get_prices
    data: {}
    response_variable: price_list
  - action: opentherm_gw.send_transparent_command
    metadata: {}
    data:
      gateway_id: woonkamer
      transp_cmd: QI
      transp_arg: >-
        {% set prices = price_list['prices']['home'] %} {% set cheapest =
        prices | sort(attribute='price') | first %} {{
        as_datetime(cheapest.start_time).strftime('%H:%M') }}
  - action: notify.mobile_app
    metadata: {}
    data:
      title: Warmtepomp Boiler
      message: >-
        {% set prices = price_list['prices']['home'] %} {% set cheapest =
        prices | sort(attribute='price') | first %}  Gepland {{
        as_datetime(cheapest.start_time).strftime('%H:%M') }}, €{{
        cheapest.price }} per kWh.
mode: single


Heb inmiddels 1 issue gevonden met mijn andere automation, die dagelijks een boost geeft. Op de thermostaat moet je de DHW modus dan op óff zetten. Of (maar niet getest) je moet het block command geven als je niet gaat boosten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • -daan-
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 06:06
vliegnerd schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 16:23:
[...]

Het blokkeren van koelen werkt blijkbaar alleen in combinatie met een autotemp. Dwz als de autotemp het omschakelen tussen verwarmen en koelen bepaalt.
Weer iets voor de startpost.
Schijnbaar niet helemaal. De MFT of de spider bepaald het koel en verwarmingsgedrag. Nu zat ik te kijken in de handleiding en zag staan dat je de buiten temperatuur kan weergeven op de MFT. Schijnbaar krijgt mijn MFT geen buitentemperatuur van de warmtepomp. Er zit dus iets in de communicatie niet lekker. Mijn thermostaat weet dus niet dat het -5 is buiten. Ik heb inmiddels de vraag bij itho uitgezet of dit ligt aan het instaleren van een nieuwe MFT. En of ik die buiten temperatuur regeling kan fixen.

Het aanpassen van setting van de WPU zoals die 1 naar 1,5 graad voor koeling. is gewoon select aanvinken getal intypen en update drukken neem ik aan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
-daan- schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 08:02:
[...]

Het aanpassen van setting van de WPU zoals die 1 naar 1,5 graad voor koeling. is gewoon select aanvinken getal intypen en update drukken neem ik aan?
Ja!

Ik heb zelf een pdf “printje” van de pagina gemaakt zodat ik mijn basis instellingen nog weet.

Niet dat die instellingen anders zijn dan de default, maar fijn om te hebben.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -daan-
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 06:06
To_Tall schreef op woensdag 16 november 2022 @ 08:53:
@vliegnerd De pomp zal efficienter werken wanneer deze weet wat de buiten temperatuur is.
Maar zal ook blokkern van het warmte element en koel element als de randwaarden zijn behaald.

Mag ik koelen
Mag ik verwarmen
Moet ik extra verwarmen of kan dit nog op de lage temperatuur.

Ook ben ik bij Itho aan het nagaan wat mogelijk is.

enige wat ik van Itho hoor. Wij weten beter hoe de pomp werkt. en hebben al meer dan 10 jaar ervaring blijf er vanaf. :+
Ze zijn niet heel erg meewerkend.

Wel mag ik in jan/feb op Itho WPU cursus :+
Dit is een installatie en onderhoud cursus, nu ben ik geen instalateur maar ze hebben mijn aanmelding geaccepteerd..

Misschien dat ik daar nog meer bij leer, maar vind het zelf vreemd dat Itho niet de documentatie vrijgeeft.
@To_Tall Heb jij nog iets geleerd van die cursus ook over de rest van de instelling van de MFT. Itho wil me niet verder helpen met waarom me buiten temperatuur niet op mijn display terug komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-06 13:22
Sjepers schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 11:44:
[...]


Als we opstaan en de werkelijke temperatuur die de spider meet lager is dan 21 (spider display laat 20,5 zien) en we dan de spider op 21,0 zetten, dan geeft de spider na een paar minuten aan dat het 21,0 is. Dat is complete onzin
Dit is mij ook opgevallen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvtslot
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-06 20:14
Allen,

Heb een vreemd symptoom die ik graag voorleg, mogelijk herkent iemand dit.

Ik heb de modules in gebruik van Arjen Hiemstra in zowel de WPU, Autotemp als de Itho fan. Wat me nu opvalt (en dat was eerder niet zo) is dat er een graad (1 graad celcius) verschil zit tussen de RF remotes en de warden die in via de Itho status van de module uit lees. Dus stel ik de temperatuur via de remote in op 18 graden, dan leest de autotemp een waarde uit van 19 graden. Als ik dit met de woonkamer thermostaat (hoofd thermostaat) doe dan zie ik op de WPU wel de zelfede ingestelde waarde. Het lijkt er dus op dat de setpoints op de autotemp 1 graad hoger zijn dan de instellingen op de remotes.

Herkent iemand dit?

Bij voorbaat dank.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:13
mvtslot schreef op zondag 3 november 2024 @ 19:56:
Allen,

Heb een vreemd symptoom die ik graag voorleg, mogelijk herkent iemand dit.

Ik heb de modules in gebruik van Arjen Hiemstra in zowel de WPU, Autotemp als de Itho fan. Wat me nu opvalt (en dat was eerder niet zo) is dat er een graad (1 graad celcius) verschil zit tussen de RF remotes en de warden die in via de Itho status van de module uit lees. Dus stel ik de temperatuur via de remote in op 18 graden, dan leest de autotemp een waarde uit van 19 graden. Als ik dit met de woonkamer thermostaat (hoofd thermostaat) doe dan zie ik op de WPU wel de zelfede ingestelde waarde. Het lijkt er dus op dat de setpoints op de autotemp 1 graad hoger zijn dan de instellingen op de remotes.

Herkent iemand dit?

Bij voorbaat dank.
Zou het kunnen zijn dan de ruimte thermostaten denken dat het systeem op koelen staat? Dan staat de thermostaat een graad hoger namelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:40
Weet iemand welke eenheid de waarde van het expansieventiel is die we ontvangen van Arjen Hiemstra’s printje? Als er geen eenheid is, wat is dan de maximale waarde zodat ik deze kan omrekenen naar procent?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
wouter.N schreef op maandag 4 november 2024 @ 11:18:
Weet iemand welke eenheid de waarde van het expansieventiel is die we ontvangen van Arjen Hiemstra’s printje? Als er geen eenheid is, wat is dan de maximale waarde zodat ik deze kan omrekenen naar procent?
Hoe heet die waarde?

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:40
De waarde heet "Expansion valve (pls)". Zou "pls" voor pulsen staan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 07:43
wouter.N schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:58:
[...]


De waarde heet "Expansion valve (pls)". Zou "pls" voor pulsen staan?
Helaas heeft de servicetool documentatie geen extra informatie.

Het onderdeel lijkt een "Fujijkoki MD12" te zijn. Helaas is daar ook niet duidelijk hoeveel pulsen het maximaal zijn: https://www.fujikoki.co.jp/product/lineup/#lineup02

Op deze pagina zie je dat het 500, 2000 of 3000 pulsen max kan zijn. Dus "geen idee" is mijn samenvatting.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:40
vliegnerd schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:34:
[...]


Helaas heeft de servicetool documentatie geen extra informatie.

Het onderdeel lijkt een "Fujijkoki MD12" te zijn. Helaas is daar ook niet duidelijk hoeveel pulsen het maximaal zijn: https://www.fujikoki.co.jp/product/lineup/#lineup02

Op deze pagina zie je dat het 500, 2000 of 3000 pulsen max kan zijn. Dus "geen idee" is mijn samenvatting.
Top, dank je voor het nakijken en meer informatie over het onderdeel. Ik heb heb even in mijn historian gekeken en de max waarde bij mij is 500 pulsen. Ik zal het gaan omrekenen naar % voor mijn dashboard.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-06 13:22
Ik ben begonnen met verwarmen blokkeren op ongunstige tijden. Je kan dat terug zien op de itho Monitoring portaal als foutmelding 'in handbedrijf '.

Een tijdje terug nam Itho contact met mij op om een andere fout ongerelateerd hieraan. Ik vraag mij af of ze nu weer contact gaan opnemen...

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • sandervanwijk
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 12-03 15:16
Afgelopen periode druk geweest met mijn dashboard binnen Home Assistant. Nu moest ik ook mijn wtw en warmtepomp eens afmaken. Dus bij deze in het kader van sharing is caring, dit is het resultaat.

@Vaevictis_ thanks voor je mooie WTW design :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/snEVKpEeDKxavkjwpSwU0DXAYSg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/21VBTnWIcNu1AfWpYIaret9w.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • sandervanwijk
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 12-03 15:16
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
type: picture-elements
image: local/warmtepomp005.jpeg
elements:
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_boiler_temp
    style:
      top: 30%
      left: 16%
      color: black
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_cv_pressure
    style:
      top: 46%
      left: 80%
      color: black
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_cv_return
    style:
      top: 63%
      left: 72%
      color: blue
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_cv_supply
    style:
      top: 46%
      left: 62%
      color: red
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_current_room_temp
    style:
      top: 32%
      left: 80%
      color: red
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_cv_pump_percent
    style:
      top: 53%
      left: 63%
      color: black
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_flow_rate_l_h
    style:
      top: 52%
      left: 41%
      color: black
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_requested_temp
    style:
      top: 21%
      left: 80%
      color: black
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_status
    style:
      top: 43%
      left: 41%
      color: black
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_temp_from_source
    style:
      top: 73%
      left: 23%
      color: red
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_temp_to_source
    style:
      top: 73%
      left: 58%
      color: blue
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_source_pump_percent
    style:
      top: 68%
      left: 41%
      color: black
  - type: state-label
    entity: sensor.itho_wpu_thermostat_mode
    style:
      top: 15%
      left: 16%
      color: black
  - type: state-label
    entity: sensor.ithowpu_boiler_pump_percent
    style:
      top: 53%
      left: 19%
      color: black
  - type: state-label
    entity: sensor.ithowpu_heat_demand
    style:
      top: 11%
      left: 80%
      color: black


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XBL8QYnGxscHzRMIMcjkHyW9HQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CQRSc34yB0jectsO1bnCW88Q.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 11-06 17:35
Ik heb tijdens de zomermaanden, voor het koelen, de snelheid van de CV pomp verlaagd van 100% naar 60%. Enige tijd geleden heb ik dat weer teruggezet naar 100%.

Mijn broer heeft ook een Itho WP maar daar stond deze waarde default op 80%. Nu heeft hij volgens mij een 5 kW model en ik de 6.5 kW. Ik zie wel dat zijn runs wat langer duren. Wellicht dat dit door de lagere pompsnelheid komt?

Heeft iemand al eens uitgezocht wat efficiënter is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjepers
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:37
Heeft iemand een verklaring, waarvoor de settings 43-48 van de WPU dienen?
Het lijkt erop, dat een aantal van deze settings te maken hebben, bij welke delta T verhoging, de WPU uit CV modus gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6lr42CwPlHDf9X1rDoZthEOGH2g=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rBEz8uBs0tuEbRBBMVa2xyqh.jpg?f=user_large