Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 42 43 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

Roog1317 schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:37:
@arjenhiemstra ik heb de spider1-versie geïnstalleerd en getest met de Spiders op kantoor en zolderkamer.
- na de update knipperde het wifi-icoon op beide Spiders niet meer
- toen ik daarna op de zolderkamer met de hand het setpoint aanpaste, ging het icoon weer knipperen. Twee minuten later was het vanzelf gestopt.
- de kantoor-Spider heeft in die tijd niet geknipperd

Het RF-log van dat moment (16:26–16:31) stuur ik je via een PB.
Thx voor het testen! De W 22C9 en W 22D0 komen nu nog maar één keer langs, dus de Spider accepteert de antwoorden van de add-on. Dat was dus inderdaad de oorzaak van het continu knipperen.

Het korte knipperen na een wijziging op de Spider kan ik uit het RF-log niet verklaren: de add-on logt daar zijn eigen berichten niet. Kun je het logniveau op debug zetten, op de zolderkamer nog een keer met de hand het setpoint wijzigen en het systeemlog van die paar minuten sturen? Ik zoek de regels "RF: Spider TX". Daarin zie ik of en wanneer de add-on op de RQ 01FF van heeft geantwoord.

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
arjenhiemstra schreef op zondag 1 november 2026 @ 19:34:
[...]


Als je deze plugin gebruikt:
https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi-ha-integration

Kan zou je bij de setup alle spiders moeten kunnen aanvinken, vervolgens worden ze als climate devices in HA aangemaakt.
Gelukt, bedankt, ik had de verkeerde itho wifi plugin in hacs

  • Roog1317
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:13
arjenhiemstra schreef op zondag 1 november 2026 @ 19:38:
[...]


Thx voor het testen! De W 22C9 en W 22D0 komen nu nog maar één keer langs, dus de Spider accepteert de antwoorden van de add-on. Dat was dus inderdaad de oorzaak van het continu knipperen.

Het korte knipperen na een wijziging op de Spider kan ik uit het RF-log niet verklaren: de add-on logt daar zijn eigen berichten niet. Kun je het logniveau op debug zetten, op de zolderkamer nog een keer met de hand het setpoint wijzigen en het systeemlog van die paar minuten sturen? Ik zoek de regels "RF: Spider TX". Daarin zie ik of en wanneer de add-on op de RQ 01FF van heeft geantwoord.
Ik heb op de zolderkamer Spider het setpoint gewijzigd terwijl het systeemlog op Debug stond. Er staan geen “RF: Spider TX” regels in of moet ik die ergens anders zoeken? Of moest er nog een andere instelling aan? Ik zal de log weer even met je delen.

De Spider heb ik niet meer zien knipperen trouwens.

[ Voor 3% gewijzigd door Roog1317 op 01-11-2026 20:47 ]


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

Roog1317 schreef op zondag 1 november 2026 @ 20:45:
[...]

Ik heb op de zolderkamer Spider het setpoint gewijzigd terwijl het systeemlog op Debug stond. Er staan geen “RF: Spider TX” regels in of moet ik die ergens anders zoeken? Of moest er nog een andere instelling aan? Ik zal de log weer even met je delen.

De Spider heb ik niet meer zien knipperen trouwens.
Thx
Na de verandering naar 19,5 stuurt de Spider in dezelfde seconde een RQ 01FF waar nog 19,0 in staat. De add-on nam die waarde over en antwoordde met 19,0, waarna de Spider 19,0 naar de AutoTemp stuurde. Pas bij de volgende poll klopte het weer.
Ik pas de firmware aan zodat het antwoord vlak na een wijziging op de Spider de nieuwe waarde houdt.
Vraag: sprong het display na het aanpassen even terug naar 19,0, en heb je om 20:40:06 nog een keer het setpoint ingevoerd?

  • Roog1317
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:13
Nee het display bleef op 19,5 staan, ik heb niet opnieuw ingevoerd

  • Roog1317
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:13
@arjenhiemstra nog even een update met beta 7

Ik had via Home Assistant het setpoint gewijzigd van de twee Spiders die ik tot nu toe gekoppeld had. De Spider op kantoor nam het over, maar die op de zolderkamer niet. Die knipperde ook. Bovendien ontbrak ctlid bij de zolderkamer. Ik heb de zolderkamer Spider daarom opnieuw gekoppeld met Bind as gateway en daarna een Spider discovery gedaan. Sindsdien staat ctlid erbij, neemt hij het setpoint uit HA over en knippert hij niet. Is die discovery na Bind as gateway bedoeld als vaste stap, want dat was me niet helemaal duidelijk.

Nog een vraag voordat ik verder ga. Mijn woonkamer-Spider is bedraad aangesloten op de warmtepomp. Werkt Bind as gateway ook voor een bedrade Spider, en blijft het setpoint dan via de draad naar de warmtepomp gaan? Had iemand dit al getest?

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

Roog1317 schreef op maandag 2 november 2026 @ 19:20:
@arjenhiemstra nog even een update met beta 7
Is die discovery na Bind as gateway bedoeld als vaste stap, want dat was me niet helemaal duidelijk.
Nee, niet bewust in ieder geval :)

  • Roog1317
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:13
arjenhiemstra schreef op maandag 2 november 2026 @ 19:45:
[...]


Nee, niet bewust in ieder geval :)
Dat is bij mij wel de enige manier om het werkend te krijgen iig.

De volgende Spider die ik wil koppelen wil niet, ik krijg iedere keer de 'twee streepjes' bij de gateway koppeling opzetten. Iemand daar nog een idee over?

  • axelb96
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 23:30
Roog1317 schreef op maandag 2 november 2026 @ 19:49:
[...]

Dat is bij mij wel de enige manier om het werkend te krijgen iig.

De volgende Spider die ik wil koppelen wil niet, ik krijg iedere keer de 'twee streepjes' bij de gateway koppeling opzetten. Iemand daar nog een idee over?
De streepjes op de spider geven aan dat er geen signaal is. Dat had ik ook bij mijn meest ver weg geplaatste spider, en zo groot is mijn huis nou ook weer niet..... Daarom heb ik de module via micro-USB van stroom voorzien en hem gewoon door het huis meegenomen tijdens het koppelen. Vandaar ook mijn opmerking in de uitleg: zet ze bij het pairen niet te ver uit elkaar.

  • Roog1317
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:13
axelb96 schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:07:
[...]

De streepjes op de spider geven aan dat er geen signaal is. Dat had ik ook bij mijn meest ver weg geplaatste spider, en zo groot is mijn huis nou ook weer niet..... Daarom heb ik de module via micro-USB van stroom voorzien en hem gewoon door het huis meegenomen tijdens het koppelen. Vandaar ook mijn opmerking in de uitleg: zet ze bij het pairen niet te ver uit elkaar.
Ja had ik gelezen inderdaad en heb ik ook zo gedaan. Zelfs als de spider en de module naast elkaar liggen lukt het niet.

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:54
Mijn DHW automatisatie triggerde vanmiddag een comfort DHW heat-up via manual control (index 36, value van 0 op 2 zetten) omdat er genoeg injectie gemeten werd. Op dat moment was de WPU aan het verwarmen (normale werking, dus niet via manual control). Een beetje tot mijn verrassing draaide de DHW valve en ging de WPU naadloos over (zonder compressor stop) in de DHW run. Dit terwijl de ruimteverwarming nog een 20-tal minuten zou verder gegaan zijn (op basis van de "Delay cv stop (sec)" waarde). Op zich lijkt me dit ok (da's een compressor-stop en -start uitgespaard), maar ik hoorde wel dat de valve bij het draaien een luider geluid dan normaal maakte. Is dit iets dat ik best niet te vaak herhaal?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8EydQLX7ORjmTNbk0bnz-9X7p7s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KlKazosgCc7DGQ1Fu95X1FYw.png?f=fotoalbum_large

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
Nog een vraag voordat ik verder ga. Mijn woonkamer-Spider is bedraad aangesloten op de warmtepomp. Werkt Bind as gateway ook voor een bedrade Spider, en blijft het setpoint dan via de draad naar de warmtepomp gaan? Had iemand dit al getest?
Werkt

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
@arjenhiemstra ik heb het probleem dat de integratie niet stabiel kan connecten naar de module. Dit komt niet door de wifi, want mqtt is wel de hele tijd gekoppeld en ik krijg daar alle informatie over binnen. Echter lijkt het alsof hij toch niet altijd bereikbaar is. In de log vond ik dit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Logger: custom_components.itho_wifi.coordinator
Bron: helpers/update_coordinator.py:527
Integratie: IthoWiFi (documentatie, problemen)
Eerst voorgekomen: 1 november 2026 om 23:28:18 (28 gebeurtenissen)
Laatst gelogd: 05:05:03

    Error fetching itho_wifi_status data: Connection error: Timeout connecting to 192.168.88.121
    Error fetching itho_wifi_remotes data: Connection error: Timeout connecting to 192.168.88.121
    Error fetching itho_wifi_status data: API error: API request failed: 503 — Service unavailable (low memory)
    Error fetching itho_wifi_remotes data: API error: API request failed: 503 — Service unavailable (low memory)
Ik ben dus bang dat het een stabiliteits issue is qua memory in de module met de beta firmware

[ Voor 5% gewijzigd door Onl1ne1373 op 03-11-2026 10:35 ]


  • Roog1317
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:13
Roog1317 schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:11:
[...]

Ja had ik gelezen inderdaad en heb ik ook zo gedaan. Zelfs als de spider en de module naast elkaar liggen lukt het niet.
Ik kreeg diverse Spiders niet gekoppeld. Een RF-repeater in huis verhinderde Bind as gateway kwam ik achter. Met de repeater uit lukte het meteen.

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
Onl1ne1373 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:31:
@arjenhiemstra ik heb het probleem dat de integratie niet stabiel kan connecten naar de module. Dit komt niet door de wifi, want mqtt is wel de hele tijd gekoppeld en ik krijg daar alle informatie over binnen. Echter lijkt het alsof hij toch niet altijd bereikbaar is. In de log vond ik dit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Logger: custom_components.itho_wifi.coordinator
Bron: helpers/update_coordinator.py:527
Integratie: IthoWiFi (documentatie, problemen)
Eerst voorgekomen: 1 november 2026 om 23:28:18 (28 gebeurtenissen)
Laatst gelogd: 05:05:03

    Error fetching itho_wifi_status data: Connection error: Timeout connecting to 192.168.88.121
    Error fetching itho_wifi_remotes data: Connection error: Timeout connecting to 192.168.88.121
    Error fetching itho_wifi_status data: API error: API request failed: 503 — Service unavailable (low memory)
    Error fetching itho_wifi_remotes data: API error: API request failed: 503 — Service unavailable (low memory)
Ik ben dus bang dat het een stabiliteits issue is qua memory in de module met de beta firmware
@arjenhiemstra Correctie, hij was de afgelopen 8 uur niet meer bereikbaar. Ik denk nog steeds dat wifi niet het probleem is, het lijkt erop dat hij steeds aan het rebooten is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8BCp47ntwKEE8V7TmWsI0hnJgOw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qIuVzKrUKOtnHDVHMycnx0Vv.png?f=user_large

Na van de stroom afgeweest te zijn kon ik er weer op en heb beta7 geinstalleerd. Even afwachten.

[ Voor 3% gewijzigd door Onl1ne1373 op 03-11-2026 13:10 ]


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

Onl1ne1373 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 12:59:
[...]

@arjenhiemstra Correctie, hij was de afgelopen 8 uur niet meer bereikbaar. Ik denk nog steeds dat wifi niet het probleem is, het lijkt erop dat hij steeds aan het rebooten is.

[Afbeelding]

Na van de stroom afgeweest te zijn kon ik er weer op en heb beta7 geinstalleerd. Even afwachten.
reboots (crashes) zouden in het syslog zichtbaar moeten zijn

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
arjenhiemstra schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:41:
[...]


reboots (crashes) zouden in het syslog zichtbaar moeten zijn
Er gaat toch iets niet helemaal goed, ik krijg hem niet op beta7 al lijkt hij het te doen en daarna te rebooten. Ik durf wifi toch niet helemaal uit te sluiten, maar hij draait al 4 jaar zonder een enkel wifi probleem en stroom eraf en erop en hij blijft op de wifi.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
2026-11-03 15:27:40 W: NET: unable to set wifi disconnect
2026-11-03 15:27:37 I: I2C: sniffer capable hardware: yes
2026-11-03 15:27:37 I: SYS: hw rev: NON-CVE 1, fw ver.: 3.3.0-beta6
2026-11-03 15:27:36 I: SYS: device UUID: e7bdeec7-0cdf-4ee8-96ca-de99bf2158a7
2026-11-03 15:27:36 I: SYS: last reset reason: PANIC_RESET (crash, coredump stored)
2026-11-03 15:27:17 W: NET: unable to set wifi disconnect
2026-11-03 15:27:13 I: I2C: sniffer capable hardware: yes
2026-11-03 15:27:13 I: SYS: hw rev: NON-CVE 1, fw ver.: 3.3.0-beta6
2026-11-03 15:27:13 I: SYS: device UUID: e7bdeec7-0cdf-4ee8-96ca-de99bf2158a7
2026-11-03 15:27:13 I: SYS: last reset reason: PANIC_RESET (crash, coredump stored)
2026-11-03 15:18:22 E: SYS: firmware check - GET failed: connection refused
2026-11-03 15:18:04 W: NET: unable to set wifi disconnect
2026-11-03 15:18:01 I: I2C: sniffer capable hardware: yes
2026-11-03 15:18:01 I: SYS: hw rev: NON-CVE 1, fw ver.: 3.3.0-beta6
2026-11-03 15:18:01 I: SYS: device UUID: e7bdeec7-0cdf-4ee8-96ca-de99bf2158a7
2026-11-03 15:18:01 I: SYS: last reset reason: TASK_WDT_RESET
2026-11-03 15:17:54 W: SYS: warning - CC1101 Task timed out!
2026-11-03 15:17:30 W: SYS: warning - Task SysControl timed out!
2026-11-03 15:15:47 E: I2C: i2cMasterInit error: ESP_FAIL
2026-11-03 15:15:46 E: I2C: i2cMasterInit error: ESP_FAIL
2026-11-03 15:15:38 W: NET: unable to set wifi disconnect
2026-11-03 15:15:34 I: I2C: sniffer capable hardware: yes
2026-11-03 15:15:34 I: SYS: hw rev: NON-CVE 1, fw ver.: 3.3.0-beta6
2026-11-03 15:15:34 I: SYS: device UUID: e7bdeec7-0cdf-4ee8-96ca-de99bf2158a7
2026-11-03 15:15:34 I: SYS: last reset reason: TASK_WDT_RESET
2026-11-03 15:15:04 W: SYS: warning - Task SysControl timed out!
2026-11-03 15:14:21 W: NET: unable to set wifi disconnect
2026-11-03 15:14:18 I: I2C: sniffer capable hardware: yes
2026-11-03 15:14:18 I: SYS: hw rev: NON-CVE 1, fw ver.: 3.3.0-beta6
2026-11-03 15:14:17 I: SYS: device UUID: e7bdeec7-0cdf-4ee8-96ca-de99bf2158a7
2026-11-03 15:14:17 I: SYS: last reset reason: PANIC_RESET (crash, coredump stored)
2026-11-03 15:08:32 W: NET: unable to set wifi disconnect
2026-11-03 15:08:29 I: I2C: sniffer capable hardware: yes
2026-11-03 15:08:29 I: SYS: hw rev: NON-CVE 1, fw ver.: 3.3.0-beta6
2026-11-03 15:08:29 I: SYS: device UUID: e7bdeec7-0cdf-4ee8-96ca-de99bf2158a7
2026-11-03 15:08:28 I: SYS: last reset reason: PANIC_RESET (crash, coredump stored)
2026-11-03 13:10:11 E: I2C: i2cMasterInit error: ESP_FAIL
2026-11-03 13:09:57 W: NET: unable to set wifi disconnect
2026-11-03 13:09:54 I: I2C: sniffer capable hardware: yes
2026-11-03 13:09:53 I: SYS: hw rev: NON-CVE 1, fw ver.: 3.3.0-beta6
2026-11-03 13:09:53 I: SYS: device UUID: e7bdeec7-0cdf-4ee8-96ca-de99bf2158a7
2026-11-03 13:09:53 I: SYS: last reset reason: PANIC_RESET (crash, coredump stored)
2026-11-03 13:09:35 W: NET: unable to set wifi disconnect
2026-11-03 13:09:32 I: I2C: sniffer capable hardware: yes
2026-11-03 13:09:31 I: SYS: hw rev: NON-CVE 1, fw ver.: 3.3.0-beta6
2026-11-03 13:09:31 I: SYS: device UUID: e7bdeec7-0cdf-4ee8-96ca-de99bf2158a7
2026-11-03 13:09:31 I: SYS: last reset reason: PANIC_RESET (crash, coredump stored)
     16689 E: I2C: i2cMasterInit error: ESP_FAIL
      7283 W: NET: unable to set wifi disconnect
      4358 I: I2C: sniffer capable hardware: yes
      4178 I: SYS: hw rev: NON-CVE 1, fw ver.: 3.3.0-beta6
      4023 I: SYS: device UUID: e7bdeec7-0cdf-4ee8-96ca-de99bf2158a7
      3515 I: SYS: last reset reason: POWERON_RESET
2026-11-03 13:02:07 E: NET: error - WiFi reconnect failed!
2026-11-03 13:02:06 E: NET: error - could not connect to wifi - WL_DISCONNECTED
2026-11-03 13:01:06 E: NET: error - WiFi reconnect failed!
2026-11-03 13:01:06 E: NET: error - could not connect to wifi - WL_DISCONNECTED

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
@arjenhiemstra Ik heb hem uiteindelijk kunnen updaten door de bin file van github te downloaden en deze via file input te uploaden. Hij lijkt ook weer gewoon aanspreekbaar vanuit HA. Ik houd het even in de gaten.

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

Onl1ne1373 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:01:
@arjenhiemstra Ik heb hem uiteindelijk kunnen updaten door de bin file van github te downloaden en deze via file input te uploaden. Hij lijkt ook weer gewoon aanspreekbaar vanuit HA. Ik houd het even in de gaten.
Als het nog lukt om de coredump te downloaden en op te sturen graag!
Deze kun je via de debug pagina downloaden. Daarmee kan ik precies zien waar de panic is ontstaan

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
arjenhiemstra schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:11:
[...]


Als het nog lukt om de coredump te downloaden en op te sturen graag!
Deze kun je via de debug pagina downloaden. Daarmee kan ik precies zien waar de panic is ontstaan
Verstuurd, alsvast bedankt!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
Ik heb ook gevonden dat ik het aantal afstandsbedieningen in de module kan verhogen. Er zitten nu 6 Spiders, 4 CO2, 1 Vocht en een losse afstandbediening in. Even in Itho Wifi integratie opnieuw de sensors kiezen en hoppakee, werken. Heel fijn! Deze integratie maakt het allemaal veel makkelijker, nu kan al mijn mqtt configuratie er denk ik ook uit. Top, bedankt @arjenhiemstra!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 22:45

GeeMoney

@arjenhiemstra ik heb er zojuist 2 besteld met RF module erbij dit keer :)

Ik wil de huidige wel naar je terug sturen en dat je daar iemand anders blij mee maakt, stuur mij dan even een DM met je adres.

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
Even een waarschuwing dat je niet meer dan 10 remotes in moet leren, de config file wordt dan te groot (remotes.json > 4k) en kan hij geen remotes meer inlezen. Hij gooit de informatie gelukkig niet weg. Ik heb handmatig even twee remotes uit mijn file gehaald en dan ziet hij de rest weer.

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
Arjen heeft in beta8 het probleem met de te grote remotes.json opgelost. Er kunnen nu zelfs nog meer remotes in _/-\o_

  • Roog1317
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:13
@arjenhiemstra ik had inmiddels al mijn Spiders succesvol gekoppeld. Zoals eerder gezegd kwam ik tijdens dat proces tot de conclusie dat het koppelen in sommige gevallen niet lukte zolang mijn RF-repeater aan stond. Die had ik uitgezet en uit gelaten. Echter bleek dat de woonkamer-Spider (bedraad, stuurt de WPU) geen verbinding meer kon maken met de AutoTemp op zolder. Ik moest dus toch de RF-repeater weer aanzetten. De Itho-module zit op zolder, de repeater op de tussenverdieping. Maar daar lijkt de Itho-module last van te hebben, want de aansturing van de Spiders werkt niet goed: ze knipperen regelmatig weer en in het RF-log zie ik vragen (RQ 01FF) die pas na een herhaling beantwoord worden. Ook zijn er berichten die dubbel binnenkomen. Is er nog een oplossing mogelijk om om te gaan met dubbele berichten?

  • Clavis
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 21:53
Iemand dit wel eens gezien? Lijkt mij niet ok. Boeltje verwarmd gelukkig wel.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v7HDe0saca3_bqZeOZ3VFipCpFA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CvkRR87rw3UD2CHz4FunJ53v.jpg?f=fotoalbum_large

  • 4rsh
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 13-11 07:23
Ik heb een nieuwbouwhuis van 3 jaar oud met een WPU 55l-5G, Autotemp Spider (12 groeps) en Spider-thermostaten. Tot nu toe heb ik de vloerverwarming nooit nodig gehad. Nu het kouder wordt start hij niet. Warm water werkt wel. De kamers zitten 1 tot 3 graden onder het setpoint.

Ik heb een NRG.Watch-module uitgelezen (alleen lezen, niets aan de WPU of Autotemp aangepast). Dit zie ik:
  • De Autotemp meldt “State cool = 1”, “State heating = 0”, gewenst vermogen 0% en alle kamers 0 vermogen.
  • De Autotemp meldt een buitentemperatuur van 21 °C. Het is november.
  • De WPU zelf meldt als buitentemperatuur -29,99 (dus geen waarde), status “uit” en CV niet ingeschakeld.
  • Op de Spider verschijnt een klein sneeuwvlokje als ik het setpoint verhoog.
Ik las hier eerder dat de WPU boven ongeveer 20 graden buiten niet verwarmt als de buitentemperatuur niet klopt. Ik weet niet of dat bij mij de oorzaak is.

Vragen:
  1. Waar haalt de Autotemp de buitentemperatuur vandaan, en heeft iemand daar een buitenvoeler voor aangesloten?
  2. Is er een automatische grens waarbij de installatie van verwarmen naar koelen schakelt, en waar stel je die in?
  3. Heeft iemand dit ook gehad, en wat was de oplossing?
Alvast bedankt.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 22:45

GeeMoney

@4rsh de Autotemp en pomp al eens van het stroom gehaald?
Dan reset deze zich volledig, lees dan na 30minuten opnieuw even uit.
Als de buitentemperatuur dan nog niet goed staat dan wordt dit vermoedelijk aangeleverd, weet je of je een remote monitoring hebt vanuit Klimaatgarant bijvoorbeeld?

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:04
Clavis schreef op woensdag 11 november 2026 @ 18:06:
Iemand dit wel eens gezien? Lijkt mij niet ok. Boeltje verwarmd gelukkig wel.[Afbeelding]
Gewoon even vervangen, is klusje van niets.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:04
4rsh schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:00:
Ik heb een nieuwbouwhuis van 3 jaar oud met een WPU 55l-5G, Autotemp Spider (12 groeps) en Spider-thermostaten. Tot nu toe heb ik de vloerverwarming nooit nodig gehad. Nu het kouder wordt start hij niet. Warm water werkt wel. De kamers zitten 1 tot 3 graden onder het setpoint.

Ik heb een NRG.Watch-module uitgelezen (alleen lezen, niets aan de WPU of Autotemp aangepast). Dit zie ik:
  • De Autotemp meldt “State cool = 1”, “State heating = 0”, gewenst vermogen 0% en alle kamers 0 vermogen.
  • De Autotemp meldt een buitentemperatuur van 21 °C. Het is november.
  • De WPU zelf meldt als buitentemperatuur -29,99 (dus geen waarde), status “uit” en CV niet ingeschakeld.
  • Op de Spider verschijnt een klein sneeuwvlokje als ik het setpoint verhoog.
Ik las hier eerder dat de WPU boven ongeveer 20 graden buiten niet verwarmt als de buitentemperatuur niet klopt. Ik weet niet of dat bij mij de oorzaak is.

Vragen:
  1. Waar haalt de Autotemp de buitentemperatuur vandaan, en heeft iemand daar een buitenvoeler voor aangesloten?
  2. Is er een automatische grens waarbij de installatie van verwarmen naar koelen schakelt, en waar stel je die in?
  3. Heeft iemand dit ook gehad, en wat was de oplossing?
Alvast bedankt.
Autotemp zit niet verbonden met hoofd thermostaat, heb wel een het zelfde gehad bij het vervangen van de hoofdthermostaat. Hierdoor wisselt de modus niet van de Autotemp.

  • 4rsh
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 13-11 07:23
GeeMoney schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:11:
@4rsh de Autotemp en pomp al eens van het stroom gehaald?
Dan reset deze zich volledig, lees dan na 30minuten opnieuw even uit.
Als de buitentemperatuur dan nog niet goed staat dan wordt dit vermoedelijk aangeleverd, weet je of je een remote monitoring hebt vanuit Klimaatgarant bijvoorbeeld?
Warmtepomp wel, maar autotemp niet. Ik ga even alles 30 min uitzetten en daarna opnieuw monitoren. Thanks.

  • 4rsh
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 13-11 07:23
wouter.N schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:16:
[...]

Autotemp zit niet verbonden met hoofd thermostaat, heb wel een het zelfde gehad bij het vervangen van de hoofdthermostaat. Hierdoor wisselt de modus niet van de Autotemp.
Hoe moet je verbinden dan?

  • 4rsh
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 13-11 07:23
Ik heb de Autotemp en de pomp van de stroom gehaald en de batterijen uit de Spiders gehaald. Na het opstarten stond de Autotemp direct op Verwarmen en dat is de hele nacht zo gebleven. Eerder stond hij op Koelen, terwijl de buitentemperatuur in de Autotemp 21 graden was.

Die buitentemperatuur heeft nu geen waarde meer. Waar die 21 graden vandaan kwam weet ik niet. De kamers zijn ongeveer 1 graad warmer geworden, alleen de zolder loopt nog wat achter.

Ik weet nog niet wat het precies heeft opgelost, dus ik hou in de gaten of hij weer terugvalt naar Koelen. Weet iemand bij welke buitentemperatuur de Autotemp schakelt tussen koelen en verwarmen?

  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
Ik heb dan ook een WPU5G met inmiddels een verlopen externe monitoring.
Mede door onderstaande artikel begin ik mij af te vragen, hoe veilig mijn warmtepomp is.

Wat gebeurd er nu met de remote bediening? Hoe kijken jullie hier naar?

https://solarmagazine.nl/...bedrijf-te-hebben-gehackt

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 18:11

vliegnerd

Nintendo fan.

Topicstarter
hussie01 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 14:31:
Ik heb dan ook een WPU5G met inmiddels een verlopen externe monitoring.
Mede door onderstaande artikel begin ik mij af te vragen, hoe veilig mijn warmtepomp is.

Wat gebeurd er nu met de remote bediening? Hoe kijken jullie hier naar?

https://solarmagazine.nl/...bedrijf-te-hebben-gehackt
De WPU 5G heeft wel remote monitoring maar zover ik weet geen vorm van bediening. Alleen de buitentemperatuur kan naar de WPU gestuurd worden. Door dat te hacken is de werking wel licht te verstoren, maar vrij onschuldig.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23-11 16:45
Het is mij opgevallen dat af en toe de boilervat verwarmd wordt tot 70 graden Celsius. Vaak op zaterdag dus waarschijnlijk legionella, maar af en toe ook op andere dagen. Tijdens deze runs is status/substatus 3 en 7.


Wat zou dit kunnen zijn? Ik dacht dat legionella run tot 62 graden verwarmd?

  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
vliegnerd schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 19:15:
[...]

De WPU 5G heeft wel remote monitoring maar zover ik weet geen vorm van bediening. Alleen de buitentemperatuur kan naar de WPU gestuurd worden. Door dat te hacken is de werking wel licht te verstoren, maar vrij onschuldig.
Het was toen een verplichting, maar inmiddels heeft het geen zin meer.
Indien er mede-tweakers zijn die hier meer over weten, hoor ik dat graag.

Ik heb inmiddels zelf gekeken, maar ben er nog niet over uit hoe dit is ingeregel.d

  • Antalkok
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 24-11 10:27
Goedemiddag,

Ik heb een HRU ECO 300R en probeer via home assistant deze te bedienen.
Nu heb ik het setje gekocht wat hierbij hoort, maar ik krijg het maar niet voor elkaar om deze te verbinden. Als ik wil ''joinen'' dan pakt hij hem niet. Is er iemand die wellicht meer informatie heeft over hoe je deze het beste kan koppelen?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eGSvPNgEbKUucwroj2oR_qrd7m8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VEZVbY9xfJMgMc6Apy5ibuF0.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HbuS9hEYKE5iNFze7fmyzxfOMe4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YCFpzjhTJX6pgfEn9pwY1vpG.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 49% gewijzigd door Antalkok op 18-11-2026 15:28 ]


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:04
Antalkok schreef op woensdag 18 november 2026 @ 15:26:
Goedemiddag,

Ik heb een HRU ECO 300R en probeer via home assistant deze te bedienen.
Nu heb ik het setje gekocht wat hierbij hoort, maar ik krijg het maar niet voor elkaar om deze te verbinden. Als ik wil ''joinen'' dan pakt hij hem niet. Is er iemand die wellicht meer informatie heeft over hoe je deze het beste kan koppelen?


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Je zit in het verkeerde topic, deze gaat alleen over de Itho WPU.

  • djrednas
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 17:24
Antalkok schreef op woensdag 18 november 2026 @ 15:26:
Goedemiddag,

Ik heb een HRU ECO 300R en probeer via home assistant deze te bedienen.
Nu heb ik het setje gekocht wat hierbij hoort, maar ik krijg het maar niet voor elkaar om deze te verbinden. Als ik wil ''joinen'' dan pakt hij hem niet. Is er iemand die wellicht meer informatie heeft over hoe je deze het beste kan koppelen?


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hierbij dan voor het gemak ook even de link naar het juiste topic: Itho Daalderop - open source wifi control add-on module

🚗Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24, 🔌Alfen Eve Single S-Line, 🌞19x DAS 420Wp + Enphase, 5x Jinko 320Wp + GoodWe, 🔋Sigenstore 36kWh + 17kW + Gateway


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

Even uit nieuwsgierigheid en inventarisatie mogelijke toekomstige firmware features;
wie heeft een WPU met kWh meters ingebouwd?
welk model WPU is dat?
zit er een monitor oplossing in (klimaatgarant)?

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22:00
Hier een wpu 5g 65 met ingebouwde kWh meter en monitoring.

  • MS78
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:35
Ik heb hier ook een WPU 5G met ingebouwd kWh meter. Ook monitoring, zowel een LTE(?) modem als ook een andere print waarmee volgens mij eventuele WPU's van buren connectie maakte. Die print heb ik inmiddels verwijderd en de antenne van modem ook losgehaald. Monitoring is nl verlopen en ik heb zelf een buiten temperatuur sensor gekoppeld aan de WPU.

Zit nog te twijfelen om die modem print eruit te halen......

Hierbij een foto. Bovenste printje heb ik verwijderd, dat is voor RF communicatie tussen WPU's en de onderste is de LTE/5G modem. Die wil ik ook nog eens afsluiten en weghalen. Want doe niet aan externe monitoring.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5MZB85ZKaoLYYj_NWGMYEa9ArwE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hXKHs73CXSnikA1XBN8xmGuL.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 41% gewijzigd door MS78 op 21-11-2026 14:38 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 18:11

vliegnerd

Nintendo fan.

Topicstarter
arjenhiemstra schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 23:18:
Even uit nieuwsgierigheid en inventarisatie mogelijke toekomstige firmware features;
wie heeft een WPU met kWh meters ingebouwd?
welk model WPU is dat?
zit er een monitor oplossing in (klimaatgarant)?
Ik heb een WPU 5G (4,5kW model) uit 2022 met onderstaande hw/fw versies. Bij mij zijn de meters ingebouwd.

Net na 2022 is Itho gestopt met het inbouwen van die meters. Hardware hetzelfde maar de meters zitten er fysiek niet in. Of dat vanaf een bepaalde hw versie is, weet ik niet. Ik meen te herinneren dat versie 76 zijn, identiek aan de mijne, maar dan zonder meters.

Itho hw version: 76
Itho fw version: 37

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 22:03
vliegnerd schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 17:06:
[...]

Ik heb een WPU 5G (4,5kW model) uit 2022 met onderstaande hw/fw versies. Bij mij zijn de meters ingebouwd.

Net na 2022 is Itho gestopt met het inbouwen van die meters. Hardware hetzelfde maar de meters zitten er fysiek niet in. Of dat vanaf een bepaalde hw versie is, weet ik niet. Ik meen te herinneren dat versie 76 zijn, identiek aan de mijne, maar dan zonder meters.

Itho hw version: 76
Itho fw version: 37
Hier een WPU 5G 6.5 met hw 78 en fw 37 met ingebouwde Eastron kWh meter. Eind 2022 geïnstalleerd.

Is er ergens trouwens nieuwe firmware te downloaden? Ben ik bezit van een itho module en servicetool om deze te uploaden.

[ Voor 9% gewijzigd door RF1000 op 21-11-2026 17:31 ]


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:04
Ben ook nog bezig met een leuk project. Het eerste deel werkt inmiddels! Hopelijk krijg ik de rest ook werkend. Ik loop alleen nog een beetje tegen latency en queuing aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FbUUtYBb4dJfWo-LjPTYRDlL79Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H8lE6XGCHDIzCcN4pozP17DL.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mIfRdgbxE2eISWiK-frpibJAs58=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tlnyeZgFj61EV2BO4GNRNQ1x.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nuS-biUjR0izvFQTTip5-wPxHq0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/X1jGujWbhKOtMMvuUuym4BR9.png?f=fotoalbum_large

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 18:11

vliegnerd

Nintendo fan.

Topicstarter
wouter.N schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 22:33:
Ben ook nog bezig met een leuk project. Het eerste deel werkt inmiddels! Hopelijk krijg ik de rest ook werkend. Ik loop alleen nog een beetje tegen latency en queuing aan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Mooi werk! Ik heb een paar jaar geleden wel eens gefantaseerd om zoiets te bouwen, mooi dat je het ook echt gebouwd hebt.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:04
vliegnerd schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 22:37:
[...]

Mooi werk! Ik heb een paar jaar geleden wel eens gefantaseerd om zoiets te bouwen, mooi dat je het ook echt gebouwd hebt.
Behalve dat hij de WPU vind werkt het helaas dus nog niet, hopelijk krijg ik het opgelost.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 22:45

GeeMoney

Wat gaat het nog mogelijk toevoegen dan?
We kunnen nu feitelijk echt bijna alles namelijk?
Zelf firmwares flashen zou ik je absoluut afraden namelijk.

Ik heb de compatibility “matrix” gezien en die is ronduit afschuwelijk. Er is geen touw aan vast te knopen en complete functionaliteit valt weg of is gewoon schier onmogelijk bij 1 “verkeerde” in de keten. Autotemp (firmware en hardware!), thermostaten(firmware en type) en de wpu (firmware en hardware!) hangen allemaal samen. Het is niet uit te leggen, serieus.

[ Voor 7% gewijzigd door GeeMoney op 21-11-2026 23:04 ]


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

wouter.N schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 22:33:
Ben ook nog bezig met een leuk project. Het eerste deel werkt inmiddels! Hopelijk krijg ik de rest ook werkend. Ik loop alleen nog een beetje tegen latency en queuing aan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
jo, nice work! Dan maak je van de add-on een serial to i2c bridge? (zoals de service tool niet veel anders is btw maar dan dik 300 euro)

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:04
GeeMoney schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 22:59:
Wat gaat het nog mogelijk toevoegen dan?
We kunnen nu feitelijk echt bijna alles namelijk?
Zelf firmwares flashen zou ik je absoluut afraden namelijk.

Ik heb de compatibility “matrix” gezien en die is ronduit afschuwelijk. Er is geen touw aan vast te knopen en complete functionaliteit valt weg of is gewoon schier onmogelijk bij 1 “verkeerde” in de keten. Autotemp (firmware en hardware!), thermostaten(firmware en type) en de wpu (firmware en hardware!) hangen allemaal samen. Het is niet uit te leggen, serieus.
Counters resetten en de errorinstellingen aanpassen. Soms is het daarnaast beter om de officiële tool te gebruiken om instellingen te wijzigen. Bij het aanpassen van bijvoorbeeld de instelling voor glycol in de bron worden via één wijziging namelijk automatisch vijf instellingen aangepast.

Update: Ik was bijna vergeten wat de oorspronkelijke reden was om hieraan te beginnen: mijn autothemp op pairing mode zetten.

[ Voor 6% gewijzigd door wouter.N op 22-11-2026 08:12 ]


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:04
arjenhiemstra schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 23:33:
[...]


jo, nice work! Dan maak je van de add-on een serial to i2c bridge? (zoals de service tool niet veel anders is btw maar dan dik 300 euro)
Ja, klopt (via TCP). Ik heb het nu werkend: het bleek aan een instelling (NVT) in de serial-naar-TCP-driver te liggen.

Het enige punt is dat een vraag en het antwoord op de Itho-bus twee losse I²C-berichten zijn: de servicetool stuurt een vraag naar de warmtepomp, en de warmtepomp stuurt later zelf het antwoord terug. De echte Itho-interfacekabel luistert altijd mee, dus elk antwoord komt aan, ook een laat antwoord.

De ithowifi-module (ESP32) gebruikt één I²C-controller voor zenden én ontvangen, en luistert dus alleen kort nadat hij iets verstuurd heeft. Komt een antwoord pas na dat venster, of stuurt de Itho uit zichzelf iets, dan wordt het gemist. In de praktijk antwoordt de warmtepomp vrijwel altijd binnen enkele tientallen milliseconden, dus ik loop hier nu niet tegenaan. Maar ik kan me voorstellen dat hier nog een bug in zit.

Eerlijk gezegd heb ik het allemaal gevibecoded, op basis van jouw ithowifi-firmware en de debuglogs van zowel de servicetool als de ithowifi-module.

Om alvast verwachtingen te temperen: firmware-updates via de brug heb ik bewust geblokkeerd (firmware- en bootloaderberichten worden niet doorgestuurd). Een update die over wifi halverwege afbreekt, kan de warmtepomp onbruikbaar maken. Dat risico vind ik te groot. Probeer je toch te updaten, dan krijgt de servicetool geen antwoord en geeft hij een foutmelding. Voor firmware-updates blijft de echte Itho-interfacekabel dus nodig.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lSPjJt2mGs-E9CVN0sowzwDOzAs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EBUygBg5azNAaOVm2G5nTXK7.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door wouter.N op 22-11-2026 11:51 ]


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

wouter.N schreef op zondag 22 november 2026 @ 08:09:
[...]

Ja, klopt (via TCP). Ik heb het nu werkend: het bleek aan een instelling (NVT) in de serial-naar-TCP-driver te liggen.

Het enige punt is dat een vraag en het antwoord op de Itho-bus twee losse I²C-berichten zijn: de servicetool stuurt een vraag naar de warmtepomp, en de warmtepomp stuurt later zelf het antwoord terug. De echte Itho-interfacekabel luistert altijd mee, dus elk antwoord komt aan, ook een laat antwoord.

De ithowifi-module (ESP32) gebruikt één I²C-controller voor zenden én ontvangen, en luistert dus alleen kort nadat hij iets verstuurd heeft. Komt een antwoord pas na dat venster, of stuurt de Itho uit zichzelf iets, dan wordt het gemist. In de praktijk antwoordt de warmtepomp vrijwel altijd binnen enkele tientallen milliseconden, dus ik loop hier nu niet tegenaan. Maar ik kan me voorstellen dat hier nog een bug in zit.

Eerlijk gezegd heb ik het allemaal gevibecoded, op basis van de broncode van de Itho-servicetool, jouw ithowifi-firmware en de debuglogs van zowel de servicetool als de ithowifi-module.

Om alvast verwachtingen te temperen: firmware-updates via de brug heb ik bewust geblokkeerd (firmware- en bootloaderberichten worden niet doorgestuurd). Een update die over wifi halverwege afbreekt, kan de warmtepomp onbruikbaar maken. Dat risico vind ik te groot. Probeer je toch te updaten, dan krijgt de servicetool geen antwoord en geeft hij een foutmelding. Voor firmware-updates blijft de echte Itho-interfacekabel dus nodig.


[Afbeelding]
Klopt, de bus is master-master, beetje gekke implementatie maar dat was 1 van de redenen dat ik er heel lang mee bezig ben geweest in eerste instantie om überhaupt iets werkend te krijgen


Ik weet niet of het handig/verstandig is dit in de main line op te nemen, dat weet ik nog niet maar als debug branch zeker bruikbaar.
Is het mogelijk om een soort recorder mee te vibe coden? Dan kun je eenvoudig
(sets) aan bruikbare i2c commando’s ‘opnemen’ en die kan dan als feature in de firmware geïntegreerd worden.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:04
arjenhiemstra schreef op zondag 22 november 2026 @ 08:22:
[...]


Klopt, de bus is master-master, beetje gekke implementatie maar dat was 1 van de redenen dat ik er heel lang mee bezig ben geweest in eerste instantie om überhaupt iets werkend te krijgen


Ik weet niet of het handig/verstandig is dit in de main line op te nemen, dat weet ik nog niet maar als debug branch zeker bruikbaar.
Is het mogelijk om een soort recorder mee te vibe coden? Dan kun je eenvoudig
(sets) aan bruikbare i2c commando’s ‘opnemen’ en die kan dan als feature in de firmware geïntegreerd worden.
Snap ik volledig. Als debugbranch is het in iedergeval misschien bruikbaar voor sommige mensen.

Een recorder kan ik toevoegen, maar in de praktijk heb je hem nu al grotendeels. De brug logt elk frame dat de servicetool verstuurt en elk antwoord van de Itho (ST: tx … / ST: rx …). Dat gebeurt wel op debugniveau, en debugregels worden niet naar het flash-log geschreven, alleen naar remote syslog. Met een syslogserver krijg je zo een volledige opname van een servicetool-sessie, met tijdstempels. Zo heb ik ook het NVT-probleem gevonden.

[ Voor 15% gewijzigd door wouter.N op 22-11-2026 11:50 ]


  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 18:11

vliegnerd

Nintendo fan.

Topicstarter
wouter.N schreef op zondag 22 november 2026 @ 08:51:
[...]

Snap ik volledig. Als debugbranch is het in iedergeval misschien bruikbaar voor sommige mensen.

Een recorder kan ik toevoegen, maar in de praktijk heb je hem nu al grotendeels. De brug logt elk frame dat de servicetool verstuurt en elk antwoord van de Itho (ST: tx … / ST: rx …). Dat gebeurt wel op debugniveau, en debugregels worden niet naar het flash-log geschreven, alleen naar remote syslog. Met een syslogserver krijg je zo een volledige opname van een servicetool-sessie, met tijdstempels. Zo heb ik ook het NVT-probleem gevonden.
Heel mooi. Ik heb ooit wel eens iets andersom zitten schrijven (toen vibecoden nog niet bestond): https://github.com/tomkooij/ithosvm

Dat is een python script dat de WPU met ithoservicemodule simuleert om zo de servicetool-software te gebruiken en te loggen wat daaruit komt. Dat was "toen" een manier om de commando's te achterhalen die door de servicetool naar de WPU gestuurd worden. En een arduino die echt hardwarematig een WPU simuleert om de ithowifi module te testen.

"Toen" is maar drie jaar geleden. Nu kan je dit allemaal in een paar dagen/sessies bouwen. Bizar.

Maar dan nog: Supertof dat je dit gebouwd hebt!

[ Voor 3% gewijzigd door vliegnerd op 22-11-2026 12:40 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:04
vliegnerd schreef op zondag 22 november 2026 @ 12:40:
[...]

Heel mooi. Ik heb ooit wel eens iets andersom zitten schrijven (toen vibecoden nog niet bestond): https://github.com/tomkooij/ithosvm

Dat is een python script dat de WPU met ithoservicemodule simuleert om zo de servicetool-software te gebruiken en te loggen wat daaruit komt. Dat was "toen" een manier om de commando's te achterhalen die door de servicetool naar de WPU gestuurd worden. En een arduino die echt hardwarematig een WPU simuleert om de ithowifi module te testen.

"Toen" is maar drie jaar geleden. Nu kan je dit allemaal in een paar dagen/sessies bouwen. Bizar.

Maar dan nog: Supertof dat je dit gebouwd hebt!
Cool! Ja, de wereld verandert snel. Soms twijfel ik zelfs of het wel zo goed is dat AI bestaat. Waar ik vroeger zes maanden bezig was met mijn masterthesis, waarvan een groot deel uit programmeren bestond, zou ik het nu misschien in één weekend kunnen bouwen. Ben echt benieuwd waar het allemaal naartoe gaat!

Ik ben met Arjen in contact om de branch op de juiste manier aan te maken. Zodra dat klaar is, laat ik het jullie weten.

Ik heb het inmiddels ook getest met mijn HRU en daar werkt het ook top! Met mijn Autotemp (een 16 jaar oude versie) werkt het helaas niet. Maar daar werkt de officiële tool ook niet op en krijg ik nu dezelfde foutmelding. Daar zal ik ook ooit nog eens induiken.


Update; inmiddels is de branch live; https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi/tree/debug/servicetool-bridge

[ Voor 6% gewijzigd door wouter.N op 22-11-2026 16:01 ]


  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
MS78 schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 11:28:
Ik heb hier ook een WPU 5G met ingebouwd kWh meter. Ook monitoring, zowel een LTE(?) modem als ook een andere print waarmee volgens mij eventuele WPU's van buren connectie maakte. Die print heb ik inmiddels verwijderd en de antenne van modem ook losgehaald. Monitoring is nl verlopen en ik heb zelf een buiten temperatuur sensor gekoppeld aan de WPU.

Zit nog te twijfelen om die modem print eruit te halen......

Hierbij een foto. Bovenste printje heb ik verwijderd, dat is voor RF communicatie tussen WPU's en de onderste is de LTE/5G modem. Die wil ik ook nog eens afsluiten en weghalen. Want doe niet aan externe monitoring.

[Afbeelding]
Hoe kan ik vaststellen of mijn WPU5G dit (modem/LTE) ook heeft? Klimaatgarant heeft het twee jaar lang op afstand uitgelezen, dus het moet ergens zitten.

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 18:11

vliegnerd

Nintendo fan.

Topicstarter
hussie01 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:23:
[...]


Hoe kan ik vaststellen of mijn WPU5G dit ook heeft? Klimaatgarant heeft het twee jaar lang op afstand uitgelezen, dus het moet ergens zitten.
Als je in de tellers (counters) onderaan de statuspagina getallen (niet 0) hebt bij energiegebruik.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
vliegnerd schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:41:
[...]

Als je in de tellers (counters) onderaan de statuspagina getallen (niet 0) hebt bij energiegebruik.
Mijn vraag was meer over de modem/LTE op de WPU, maar ik heb dus ook geen counters statistieken dus dat is gelijk uitgesloten.

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
arjenhiemstra schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 23:18:
Even uit nieuwsgierigheid en inventarisatie mogelijke toekomstige firmware features;
wie heeft een WPU met kWh meters ingebouwd?
welk model WPU is dat?
zit er een monitor oplossing in (klimaatgarant)?
WPU-5G 65i

Itho hw version: 78
Itho fw version: 37

Heeft de kWh meters en monitoring hardware. Kon een monitoring bestellen bij Itho Daalderop zelf, niet via de bouw, maar niet gedaan. Lees het zelf wel uit.

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

Onl1ne1373 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:24:
[...]

WPU-5G 65i

Itho hw version: 78
Itho fw version: 37

Heeft de kWh meters en monitoring hardware. Kon een monitoring bestellen bij Itho Daalderop zelf, niet via de bouw, maar niet gedaan. Lees het zelf wel uit.
hoe lees je de kWh meters nu uit?

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
arjenhiemstra schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:46:
[...]


hoe lees je de kWh meters nu uit?
Via MQTT, bijvoorbeeld:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
- name: Itho WPU Heating Power Used
  state_topic: "itho/ithostatus"
  value_template: >
    {% if is_number(value_json['E-consumption during heating (kWh)']) %}
    {{ value_json['E-consumption during heating (kWh)']| float }}
    {% else %}
    {{ states('sensor.itho_wpu_heating_energy')| float }}
    {% endif %}
  unique_id: "itho_wpu_heating_energy"
  state_class: "total"
  device_class: "energy"
  unit_of_measurement: "kWh"
  device: { identifiers: ["mqtt", "nrg-itho-421c"] }

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

vliegnerd schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:41:
[...]

Als je in de tellers (counters) onderaan de statuspagina getallen (niet 0) hebt bij energiegebruik.
ik begrijp dat (een deel?) van de kwh meters via RF uit te lezen is? Ik ga vanavond kijken bij iemand of daar iets van op te pikken is.

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
arjenhiemstra schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:37:
[...]


ik begrijp dat (een deel?) van de kwh meters via RF uit te lezen is? Ik ga vanavond kijken bij iemand of daar iets van op te pikken is.
Maar je leest deze met je firmware toch al uit via i2c?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JNC0iFzrj6j123B4q623aM8yiIA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6GjxctITMKE6koMHUZhsHUhG.png?f=fotoalbum_large

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

Onl1ne1373 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:42:
[...]

Maar je leest deze met je firmware toch al uit via i2c?

[Afbeelding]
in dat geval zijn ze niet beschikbaar via ithostatus lijkt het, maar na vanvond weet ik hopelijk meer

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:32
arjenhiemstra schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:45:
[...]


in dat geval zijn ze niet beschikbaar via ithostatus lijkt het, maar na vanvond weet ik hopelijk meer
Mijn warmtepomp is geleverd met de kWh meter, maar hij was verkeerd aangesloten en daardoor kon de WPU ze niet uitlezen en bleven de tellers op 0. Monteur heeft twee draadjes omgedraaid op mijn aanraden en toen werkte het wel. Dus ik zou even een multimeter meenemen en de pulse uitgang controleren of die juist is aangesloten :)

  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FPwjcqNMdDijE6xTPacPBt6ThkA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Bzj2JDJHm6fDEfgBQNPYmaZR.png?f=user_large

Dankzij screenshot van @Onl1ne1373 ben ik gerichter gaan zoeken en kom inderdaad bovenstaande tegen.

Betekent dit dat ik een ingebouwde kwh meter heb, maar wellicht verkeerd aangesloten?

  • MS78
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 23:35
Dat zou kunnen

Heb je de wpu al open geschroeft dan zie m zo zitten onder de lte modem print. Zie mijn eerdere foto

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

MS78 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 23:35:
Dat zou kunnen

Heb je de wpu al open geschroeft dan zie m zo zitten onder de lte modem print. Zie mijn eerdere foto
Het was een WPU 4g met externe kWh meter, het is gelukt om die uit te lezen via RF.

  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
MS78 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 23:35:
Dat zou kunnen

Heb je de wpu al open geschroeft dan zie m zo zitten onder de lte modem print. Zie mijn eerdere foto
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWaJD3ttr1SnGbnAdC9EGSraELU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vPF96XcAHpVBrUQ2iEfSF5Oy.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/01trc17jBEla1F9pH5yx44RJFtQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F1zP0uIdhiFWiLa9EFkrgxZX.jpg?f=fotoalbum_large

Inderdaad de prints en kwh meter zijn aanwezig.
De monitoring module brandt dus wel rood, misschien omdat de monitoring is verlopen en module is uitgeschakeld?

Alleen de waardes kan ik dus niet uitlezen met de addonAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FPwjcqNMdDijE6xTPacPBt6ThkA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Bzj2JDJHm6fDEfgBQNPYmaZR.png?f=user_large

  • PHPResource
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 20:40
Twee dagen geleden de vloerverwarming op druk gezet na foutmelding a20 en nu alweer gezakt tot 1 bar. Ik zie iets van roest bij 1 vd expansievaten, is dat een reden? Zie foto's


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8JUjTAZQ5wplD7vQauTW3TwlfBo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iS8Mgjzp9bmOoZLDI4EOh9Pp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qwoXWQ8bplCd0vbVTIZBdrZKU9g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/poZ1JFzmblg8U12sZifzgiNL.jpg?f=fotoalbum_large

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 23:04
Nadat ik laatste project had afgerond nu bezig met de volgende;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VEn_0E47r21JfSHHSvM23WuSIiU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fiPw32podYIcCCP3Vx3qucI3.png?f=fotoalbum_large
Voor nu alleen lezen, weet niet hoe verstandig het is om dit aanpasbaar te maken. Ik heb bij mij wel de foutmelding bij manual control uitgezet;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tQBhr1ISfTmNKnmqQEBZu_PT9CA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f3rXFJUmkgfq3MHBSMN08gp5.png?f=fotoalbum_large

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 00:10

arjenhiemstra

Firmware 3.3.0 is uit

Na een forse reeks beta's staat 3.3.0 als stabiele versie klaar. Updaten kan zoals altijd via de Update-pagina van de add-on, of via de firmware-update-entiteit in Home Assistant. Volledige releasenotes: github.com/arjenhiemstra/ithowifi/releases/tag/Version-3.3.0

De belangrijkste punten:
  • Itho Spider thermostaten via RF. Kamertemperatuur, setpoint en warmtevraag uitlezen en het setpoint zetten. Een wizard op de RF-pagina zoekt de Spider en de ketel, het relais of de Autotemp-zone waar hij aan hangt. Met "Bind as gateway" neemt de add-on de rol van de Itho-gateway over, zodat een nieuw setpoint ook op het display van de Spider verschijnt. In Home Assistant wordt een Spider een climate-entiteit.
  • Orcon. Nieuwe remote-types Orcon 15RF en Orcon CO2, voor het bedienen van een MVS-15 en het sturen van CO2-vraag.
  • Oud Itho RF-protocol. Remote-type "RF (old protocol)" voor oudere units zoals de CVE ECO 2, met join, leave, standen en timers. Deze units sturen niets terug, dus geen status. Let op: in beta10 en beta11 negeerde de helft van alle remote-id's de add-on door een checksumfout; dat is in 3.3.0 opgelost.
  • Itho Air to Water warmtepomp wordt nu ondersteund (firmware 1 en 2).
  • Tot 20 remotes (was 12), omdat sommige Itho-units er zoveel aankunnen.
  • Veel meer vrij geheugen. Op een CVE Silent van ongeveer 75 naar 100 KB vrij, en het laagste punt na het opstarten van 24 naar 63 KB. Het getoonde vrije geheugen is wel lager dan voorheen voor hetzelfde apparaat: het telt nu alleen geheugen dat echt bruikbaar is.
  • Stabiliteit. Een reeks crashfixes (RF-pakket tijdens een flash-write, firmwarecheck, webserver bij weinig geheugen), de RF-taak staat weer onder de watchdog, en de I2C-bus wordt nu netjes gedeeld tussen de web-, MQTT- en RF-taken. Dat laatste verklaarde de "i2cMasterInit error" regels in het log bij setups die de API vaak bevragen.
  • MQTT. Een afgebroken publish bracht de verbinding uit sync, met rare payloads in HA en soms een watchdog-reset als gevolg; de add-on sluit de verbinding nu en maakt hem opnieuw. Gewijzigde MQTT-instellingen gaan direct in bij opslaan.
  • Diagnose. RF-logregels tonen RSSI, LQI en frequentieafwijking; RF-log en I2C-sniffer zijn ook via MQTT te volgen; de I2C-debugpagina is herzien met serienummer, foutgeschiedenis en warmtepompgegevens.
  • Kleiner spul: firmwarecheck uit te zetten voor add-ons zonder internet, zone in de 31DA/31D9-berichten voor DuoZone, WPA3 netjes getoond, ventilatievraag van gekoppelde RF-sensoren in remotesinfo, en een lange lijst RF- en HA-fixes (zie de notes).
Let op voor Home Assistant-gebruikers die van 3.2.0 komen: de fan-, firmware-update- en remote-entiteiten krijgen hun ID voortaan van de hostnaam. HA maakt die entiteiten eenmalig opnieuw aan; aanpassingen die je in HA aan die entiteiten had gedaan (naam, ruimte, entity-ID) moet je opnieuw doen. Oude discovery-topics van firmware 2.x worden daarbij opgeruimd.

Dank aan iedereen die de beta's heeft getest en logs heeft gestuurd, en aan polroskam, Borismism en thijsdejong voor hun bijdragen.

Problemen of vragen: GitHub-issue of hier in het topic.
Pagina: 1 ... 42 43 Laatste