Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 41 42 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 20-10 09:10
@Vendetta_X Misschien is dit nuttige info voor jou. Op mijn MFT thermostaat stel ik de tank mode in op 'eco' met low-tariff time 19u-20u. De solar-based tank heatup trigger ik met de raspberryPi via manual control, door index 36 op value 2 (comfort) te zetten. Mijn setpoint en delta zijn 60 en 5 voor comfort, 45 en 7 voor eco. Dus als er zon is en de tanktemperatuur is lager dan 55°C, dan gaat de tank in comfort modus opwarmen naar 60°C. Is er meerdere dagen geen zon en zakt de tanktemperatuur tot beneden 38 graden, dan is er de backup van de eco opwarming om 19u tot 45 graden (niet meer dan nodig om te kunnen douchen, want de volgende dag is er misschien weer zon om tot 60 graden te gaan). In het ideale geval kan ik de tank steeds opwarmen met zonnestroom voor deze gezakt is naar 38 graden, en gaat de eco mode nooit actief moeten worden (dat is de laatste weken toch al het geval geweest).

Overigens, ik heb manual control time op 10 minuten staan. Tijdens de comfort mode opwarming checkt mijn sturing de digitale meter info. Als er grid afname is gedurende 5 minuten stop ik de comfort mode. In het andere geval stuur ik om de 9 minuten een nieuw 'DHW comfort' commando (dus net voor de manual control time afloopt). Dit heeft het bijkomend voordeel dat, mocht mijn raspberryPi uitvallen, de Itho niet in manual control blijft staan en dat er een minimum aan warm water gegarandeer wordt door de backup eco mode om 19u.

Mocht het wisselend bewolkt zijn en de comfort heatup geraakt niet aan 60 graden, dan laat ik één extra poging toe later op de middag (dus een maximum van 2 compressor starts per dag voor DHW).

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Het verwarmen blokkeren is een mooie oplossing, maar bij mij loopt de heat demand daarna behoorlijk op (wat natuurlijk ook logisch is), waardoor de warmtepomp een paar lange runs gaat maken. Mijn bron is aan de kleine kant, dus dan trek ik de brontemperatuur flink omlaag. Daarom werkt deze oplossing bij mij niet zo goed.

  • tweaker00001
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:49
Goedemorgen,

Sinds afgelopen april wonen wij in onze nieuwbouwwoning met een Itho WPU5G warmtepomp inclusief koeling. Bij ons in de woning is het constant te warm. We hebben al meerdere keren onze installatie laten controleren. De eerste keer waren de spiderthermostaten tijdens de bouw omgewisseld. Toen wij beneden wilde verwarmen, werd onze slaapkamer opgewarmd. Dit was toen gecorrigeerd.

Vervolgens gingen de spider thermostaten niet meer in koelstand. Het sneeuwvlokje kwam niet meer tevoorschijn. Weer iemand laten komen en deze gaf inderdaad aan dat de warmtepomp geen connectie meer had met de units van de vloerverwarking/koeling. Hij heeft zelfs contact op moeten nemen met Itho zelf, want hij kon het zelf niet direct inzien.

Na zijn aanpassingen werd het koelsymbool weer zichtbaar, maar wij hebben eigenlijk nooit het gevoel gehad dat hij goed aan het koelen was. Afgelopen week hebben we een buurtbarbecue gehad en daar hoorde wij van iemand met een soortgelijk huis, zonder zonwering, dat hij het continue rond de 20 a 21 graden kan houden in huis. Bij ons liep de temperatuur op naar 27 graden! Nu het kouder wordt blijven we ook steeds ronde de 22 graden (of hoger hangen).

Dit was voor mij de druppel om de add-on te bestellen. Deze heb ik gisteren binnen gehad en zojuist aangesloten. Volgens mij zie ik al het probleem, maar ik zou graag aan jullie willen vragen of mijn aanname klopt.

In de lijst met parameters zie ik een paar vreemde zaken:
  • De buitentemperatuur staat ingesteld op -29,99 graden. Volgens mij gaat hij dan nooit echt koelen, ook al toont hij het symbool
  • De bron lijkt mij veel te warm te zijn. Zie parameter 7 en 8
  • En dat resulteert volgens mij ook een te hoge temperatuur in de vloerverwarming (zie parameter 9 en 10).
Hieronder de complete lijst. Zouden jullie deze kunnen langslopen en denken jullie dat hier iets aan te doen? Ik denk dat je de bron niet zomaar qua temperatuur kan aanpassen. Alvast bedankt!
IndexLabelValue
Outside temp (°C)-29.99
1Boiler temp down (°C)20.95
2Boiler temp up (°C)35.66
3Evaporator temp (°C)24.02
4Suction gas temp (°C)26.78
5Compressed gas temp (°C)27.22
6Liquid temp (°C)26.35
7Temp to source (°C)24.52
8Temp from source (°C)25.56
9CV supply temp (°C)25.83
10CV return temp (°C)26.17
11CV pressure (Bar)2
12Compressor current (A)
13Current e-element (A)
14Pressure switch
15Tariff
16Condensation protection
17Spare input
18Correction measurement delta source temperature (K)-0.39
19Flow sensor (lt_hr)
20Phase detection
21Cv pump (%)
22Well pump (%)
23Boiler pump (%)
24Free cooling valve (%)50
25CV_DHW or cooling temp valve (%)50
26Compressor
27Element
28Trickle heating
29Error1
30Free cooling
31Expansion valve (pls)
32Room temp (°C)22.11
33Requested room temp (°C)20
34Heat demand thermost. (%)
35Status1
36Sub_status255
37Blockage
38Calculated evaporation temp CV (°C)23.52
39Calculated CV condensation temp (°C)27.82
40Waiting time permanently released element (sec)
41Source flow glycol compensation (l_h)
42Error_found
43Error_retry
44Task active
45Manual operation
46Compr block (sec)
47Elek block (sec)
48Cv for _ naddraai (sec)
49Source for _ nadraai (sec)
50Boiler for _ nadraai (sec)
51Delay electr (sec)
52Min running time compr (sec)
53Drain time (sec)
54EV pressure offset (sec)
55EV adjust (sec)
56Free cooling interval (sec)
57Manual control (sec)
58Low pressure timer (sec)
59Compressor start (sec)
60Compr power on delay (sec)
61Delay cv start (sec)
62Delay cv stop (sec)
63Adaptive timer (sec)
64Adaptive overheat (K)5
65adaptive fifo index
66Fault highest priority
67UTC time1790924175
68Max CV return temp (°C)45
69Source pump speed free cooling mode
70Compressor in Cv mode
71Compressor in boiler mode
72Element in CV mode
73Element in boiler mode
74CV mode blocked
75Boiler mode blocked
76Free cooling mode blocked
77Bleeding mode blocked
78Electr element blocked
79Electr element DHW blocked
80Compressor blocked
81Off mode active1
82CV mode active
83Boiler mode active
84Free cooling mode active
85CV pump prime
86Well pump prime
87Element released
88Additional cooling release
89CV enabled
90Free cooling enabled
91Tariff low from thermostat
92Venting from thermostat
93ECO selected on thermostat1
94Comfort selected on thermostat
95Boiler blocked from thermostat
96Boiler boost from thermostat
97Heat demand total (%)
98E-consumption during stand-by (kWh)3
99E-consumption during heating (kWh)472
100E-consumption during DHW (kWh)245
101E-consumption during cooling (kWh)7
102Preheat tap water
103Element blocked during retry1
104Pi error sourceflow70.7
105Current source valve position (%)
106Utc Time offset (min)120
107Free cooling block time (min)
108Cooling temp control valve setpoint (%)50
109CO valve position (%)
110HRU blowout temp (°C)-27.99
111HRU blowout flow (m3_h)150
112Regeneration active
113Latest valid source supply temp. (°C)10.51
114Source pump flow setpoint (l_h)
115Well pump speed at compr (%)
116Source pump speed at free cooling (%)
117Well pump speed at airreg (%)
118Free cooling mode255
119Time CO valve start position (sec)
120Minimum release time external cooling (sec)
121Block time-release external cooling (sec)
122External heating release time (sec)
123Blocking time trickle low after power-up (sec.)
124Blocking time trickle low after CV operation (sec)
125Block time pre-heating tap water (sec)
126UTC time valid1
127Slow start well pump (sec)
128Source return temperature too low (sec.)
129Source flow control period (sec)
130Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)
131Minimum time for preheating potable water (sec)
132Maximum time for preheating potable water (sec)
133Electrical element release (min)

  • Frunz
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
tweaker00001 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 08:57:
Goedemorgen,

Sinds afgelopen april wonen wij in onze nieuwbouwwoning met een Itho WPU5G warmtepomp inclusief koeling. Bij ons in de woning is het constant te warm. We hebben al meerdere keren onze installatie laten controleren. De eerste keer waren de spiderthermostaten tijdens de bouw omgewisseld. Toen wij beneden wilde verwarmen, werd onze slaapkamer opgewarmd. Dit was toen gecorrigeerd.

Vervolgens gingen de spider thermostaten niet meer in koelstand. Het sneeuwvlokje kwam niet meer tevoorschijn. Weer iemand laten komen en deze gaf inderdaad aan dat de warmtepomp geen connectie meer had met de units van de vloerverwarking/koeling. Hij heeft zelfs contact op moeten nemen met Itho zelf, want hij kon het zelf niet direct inzien.

Na zijn aanpassingen werd het koelsymbool weer zichtbaar, maar wij hebben eigenlijk nooit het gevoel gehad dat hij goed aan het koelen was. Afgelopen week hebben we een buurtbarbecue gehad en daar hoorde wij van iemand met een soortgelijk huis, zonder zonwering, dat hij het continue rond de 20 a 21 graden kan houden in huis. Bij ons liep de temperatuur op naar 27 graden! Nu het kouder wordt blijven we ook steeds ronde de 22 graden (of hoger hangen).

Dit was voor mij de druppel om de add-on te bestellen. Deze heb ik gisteren binnen gehad en zojuist aangesloten. Volgens mij zie ik al het probleem, maar ik zou graag aan jullie willen vragen of mijn aanname klopt.

In de lijst met parameters zie ik een paar vreemde zaken:
  • De buitentemperatuur staat ingesteld op -29,99 graden. Volgens mij gaat hij dan nooit echt koelen, ook al toont hij het symbool
  • De bron lijkt mij veel te warm te zijn. Zie parameter 7 en 8
  • En dat resulteert volgens mij ook een te hoge temperatuur in de vloerverwarming (zie parameter 9 en 10).
Hieronder de complete lijst. Zouden jullie deze kunnen langslopen en denken jullie dat hier iets aan te doen? Ik denk dat je de bron niet zomaar qua temperatuur kan aanpassen. Alvast bedankt!
IndexLabelValue
Outside temp (°C)-29.99
1Boiler temp down (°C)20.95
2Boiler temp up (°C)35.66
3Evaporator temp (°C)24.02
4Suction gas temp (°C)26.78
5Compressed gas temp (°C)27.22
6Liquid temp (°C)26.35
7Temp to source (°C)24.52
8Temp from source (°C)25.56
9CV supply temp (°C)25.83
10CV return temp (°C)26.17
11CV pressure (Bar)2
12Compressor current (A)
13Current e-element (A)
14Pressure switch
15Tariff
16Condensation protection
17Spare input
18Correction measurement delta source temperature (K)-0.39
19Flow sensor (lt_hr)
20Phase detection
21Cv pump (%)
22Well pump (%)
23Boiler pump (%)
24Free cooling valve (%)50
25CV_DHW or cooling temp valve (%)50
26Compressor
27Element
28Trickle heating
29Error1
30Free cooling
31Expansion valve (pls)
32Room temp (°C)22.11
33Requested room temp (°C)20
34Heat demand thermost. (%)
35Status1
36Sub_status255
37Blockage
38Calculated evaporation temp CV (°C)23.52
39Calculated CV condensation temp (°C)27.82
40Waiting time permanently released element (sec)
41Source flow glycol compensation (l_h)
42Error_found
43Error_retry
44Task active
45Manual operation
46Compr block (sec)
47Elek block (sec)
48Cv for _ naddraai (sec)
49Source for _ nadraai (sec)
50Boiler for _ nadraai (sec)
51Delay electr (sec)
52Min running time compr (sec)
53Drain time (sec)
54EV pressure offset (sec)
55EV adjust (sec)
56Free cooling interval (sec)
57Manual control (sec)
58Low pressure timer (sec)
59Compressor start (sec)
60Compr power on delay (sec)
61Delay cv start (sec)
62Delay cv stop (sec)
63Adaptive timer (sec)
64Adaptive overheat (K)5
65adaptive fifo index
66Fault highest priority
67UTC time1790924175
68Max CV return temp (°C)45
69Source pump speed free cooling mode
70Compressor in Cv mode
71Compressor in boiler mode
72Element in CV mode
73Element in boiler mode
74CV mode blocked
75Boiler mode blocked
76Free cooling mode blocked
77Bleeding mode blocked
78Electr element blocked
79Electr element DHW blocked
80Compressor blocked
81Off mode active1
82CV mode active
83Boiler mode active
84Free cooling mode active
85CV pump prime
86Well pump prime
87Element released
88Additional cooling release
89CV enabled
90Free cooling enabled
91Tariff low from thermostat
92Venting from thermostat
93ECO selected on thermostat1
94Comfort selected on thermostat
95Boiler blocked from thermostat
96Boiler boost from thermostat
97Heat demand total (%)
98E-consumption during stand-by (kWh)3
99E-consumption during heating (kWh)472
100E-consumption during DHW (kWh)245
101E-consumption during cooling (kWh)7
102Preheat tap water
103Element blocked during retry1
104Pi error sourceflow70.7
105Current source valve position (%)
106Utc Time offset (min)120
107Free cooling block time (min)
108Cooling temp control valve setpoint (%)50
109CO valve position (%)
110HRU blowout temp (°C)-27.99
111HRU blowout flow (m3_h)150
112Regeneration active
113Latest valid source supply temp. (°C)10.51
114Source pump flow setpoint (l_h)
115Well pump speed at compr (%)
116Source pump speed at free cooling (%)
117Well pump speed at airreg (%)
118Free cooling mode255
119Time CO valve start position (sec)
120Minimum release time external cooling (sec)
121Block time-release external cooling (sec)
122External heating release time (sec)
123Blocking time trickle low after power-up (sec.)
124Blocking time trickle low after CV operation (sec)
125Block time pre-heating tap water (sec)
126UTC time valid1
127Slow start well pump (sec)
128Source return temperature too low (sec.)
129Source flow control period (sec)
130Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)
131Minimum time for preheating potable water (sec)
132Maximum time for preheating potable water (sec)
133Electrical element release (min)
Buitentemperatuur geeft aan dat er geen sensor is aangesloten, dat is geen probleem.

Het systeem staat in rust, (81 Off mode active). De pompen draaien niet (21 CV pump, 22 Well pump), dit zou de oorzaak kunnen zijn dat alle temperaturen vreemd lijken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vu8cn2GVPn9eD4KPyWA4BFRvMoI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/It7YVSB7CuIMmB7IyjdTbd3B.jpg?f=user_large

Dit is hoe mijn temperaturen lopen na een boiler run (blauw, geel = bron) (rood, groen = vloerverwarming), en rond 15:00 gaat het systeem weer in koelmodus, dan stabiliseert alles weer.

Jouw systeem zou wel moeten gaan koelen, de ingestelde temperatuur is 2 graden lager dan ruimte. Het lijkt wel dat de Calculated CV condensation (39) hoog is, mogelijk dat iemand weet of dit een blokkade voor het koelen kan opleveren.

WoT: Frunzzzzz NoobMeter


  • tweaker00001
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:49
Frunz schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:30:
[...]

Buitentemperatuur geeft aan dat er geen sensor is aangesloten, dat is geen probleem.

Het systeem staat in rust, (81 Off mode active). De pompen draaien niet (21 CV pump, 22 Well pump), dit zou de oorzaak kunnen zijn dat alle temperaturen vreemd lijken.

[Afbeelding]

Dit is hoe mijn temperaturen lopen na een boiler run (blauw, geel = bron) (rood, groen = vloerverwarming), en rond 15:00 gaat het systeem weer in koelmodus, dan stabiliseert alles weer.

Jouw systeem zou wel moeten gaan koelen, de ingestelde temperatuur is 2 graden lager dan ruimte. Het lijkt wel dat de Calculated CV condensation (39) hoog is, mogelijk dat iemand weet of dit een blokkade voor het koelen kan opleveren.
Dat zou inderdaad de vreemde waardes kunnen opleveren. Ik hoop dat iemand anders nog iets kan ontdekken. Blijft lastig zo'n gesloten systeem van KlimaatGarant.

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
tweaker00001 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:33:
[...]

Dat zou inderdaad de vreemde waardes kunnen opleveren. Ik hoop dat iemand anders nog iets kan ontdekken. Blijft lastig zo'n gesloten systeem van KlimaatGarant.
Het vreemde is dat de koeling nu niet aan staat terwijl je 2 graden verschil hebt t.o.v. setpoint. Zodra de koeling aan springt nog een keer een export delen van de waarden.

  • feelthepower
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 08:11
Soms helpt een ouderwetse "uit & weer aan" het beste. Heb je dat al geprobeerd?

  • tweaker00001
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:49
Ik zal straks eens de warmtepomp helemaal opnieuw opstarten. Op dit moment zie ik namelijk niets veranderen in de waardes. Optie 21 en 22 blijven continue op "0" staan. Rond 13:00 uur moet er wel iets gaan veranderen, want dan wordt onze boiler verwarmd. Ik neem aan dat ik dan optie 23 moet zien veranderen.

  • tweaker00001
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:49
Het tapwater wordt nu opgewarmd en dan zie je inderdaad andere parameters terugkomen. De bron is, gelukkig, een stuk lager. Wel blijft het vreemd dat de koelfunctie niet geactiveerd wordt, ook al zegt de spider thermostaat van wel. Dit zijn de laatste gegevens:
IndexLabelValue
0Outside temp (°C)-29.99
1Boiler temp down (°C)25.68
2Boiler temp up (°C)34.5
3Evaporator temp (°C)6.45
4Suction gas temp (°C)12.79
5Compressed gas temp (°C)40.18
6Liquid temp (°C)30.27
7Temp to source (°C)8.88
8Temp from source (°C)11.89
9CV supply temp (°C)25.25
10CV return temp (°C)22.6
11CV pressure (Bar)2
12Compressor current (A)2.74
13Current e-element (A)0
14Pressure switch0
15Tariff0
16Condensation protection0
17Spare input0
18Correction measurement delta source temperature (K)0.88
19Flow sensor (lt_hr)1397
20Phase detection0
21Cv pump (%)0
22Well pump (%)71
23Boiler pump (%)75
24Free cooling valve (%)100
25CV_DHW or cooling temp valve (%)0
26Compressor1
27Element0
28Trickle heating0
29Error1
30Free cooling0
31Expansion valve (pls)324
32Room temp (°C)22.42
33Requested room temp (°C)20
34Heat demand thermost. (%)0
35Status3
36Sub_status7
37Blockage0
38Calculated evaporation temp CV (°C)5.95
39Calculated CV condensation temp (°C)32.04
40Waiting time permanently released element (sec)2442
41Source flow glycol compensation (l_h)0
42Error_found0
43Error_retry0
44Task active0
45Manual operation0
46Compr block (sec)0
47Elek block (sec)0
48Cv for _ naddraai (sec)0
49Source for _ nadraai (sec)0
50Boiler for _ nadraai (sec)0
51Delay electr (sec)0
52Min running time compr (sec)0
53Drain time (sec)0
54EV pressure offset (sec)0
55EV adjust (sec)12
56Free cooling interval (sec)0
57Manual control (sec)0
58Low pressure timer (sec)0
59Compressor start (sec)0
60Compr power on delay (sec)0
61Delay cv start (sec)0
62Delay cv stop (sec)0
63Adaptive timer (sec)0
64Adaptive overheat (K)5.5
65adaptive fifo index2
66Fault highest priority0
67UTC time1790939399
68Max CV return temp (°C)45
69Source pump speed free cooling mode0
70Compressor in Cv mode0
71Compressor in boiler mode1
72Element in CV mode0
73Element in boiler mode0
74CV mode blocked0
75Boiler mode blocked0
76Free cooling mode blocked0
77Bleeding mode blocked0
78Electr element blocked0
79Electr element DHW blocked0
80Compressor blocked0
81Off mode active0
82CV mode active0
83Boiler mode active1
84Free cooling mode active0
85CV pump prime0
86Well pump prime0
87Element released0
88Additional cooling release0
89CV enabled0
90Free cooling enabled0
91Tariff low from thermostat0
92Venting from thermostat0
93ECO selected on thermostat1
94Comfort selected on thermostat0
95Boiler blocked from thermostat0
96Boiler boost from thermostat0
97Heat demand total (%)0
98E-consumption during stand-by (kWh)3
99E-consumption during heating (kWh)472
100E-consumption during DHW (kWh)245
101E-consumption during cooling (kWh)7
102Preheat tap water0
103Element blocked during retry1
104Pi error sourceflow71.36
105Current source valve position (%)0
106Utc Time offset (min)120
107Free cooling block time (min)0
108Cooling temp control valve setpoint (%)0
109CO valve position (%)0
110HRU blowout temp (°C)-27.99
111HRU blowout flow (m3_h)150
112Regeneration active0
113Latest valid source supply temp. (°C)8.88
114Source pump flow setpoint (l_h)1400
115Well pump speed at compr (%)71
116Source pump speed at free cooling (%)0
117Well pump speed at airreg (%)0
118Free cooling mode255
119Time CO valve start position (sec)0
120Minimum release time external cooling (sec)0
121Block time-release external cooling (sec)0
122External heating release time (sec)0
123Blocking time trickle low after power-up (sec.)1381
124Blocking time trickle low after CV operation (sec)0
125Block time pre-heating tap water (sec)43
126UTC time valid1
127Slow start well pump (sec)0
128Source return temperature too low (sec.)0
129Source flow control period (sec)42
130Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)0
131Minimum time for preheating potable water (sec)0
132Maximum time for preheating potable water (sec)0
133Electrical element release (min)0
134CH pump on (h)633
135Source pump on (h)787
136DHW pump on (h)166
137Compressor on (h)647
138Electrical element on (h)0
139CH mode (h)517
140DHW mode (h)178
141Free cooling mode (h)615
142Total runtime (h)5923
143CH pump starts1819
144Source pump starts1925
145DHW pump starts608
146Compressor starts492
147Electrical element starts0
148CH mode starts284
149DHW mode starts223
150Free cooling starts418
151System starts12
152DHW element on (h)0
153DHW element starts0
154E-consumption stand-by (kWh)0
155E-consumption heating (kWh)47
156E-consumption DHW (kWh)24
157E-consumption cooling (kWh)0
158Energy out of source (MWh)286
159Energy returned to source (MWh)2

  • tweaker00001
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 08:49
Warmtepomp heeft overigens een herstart gehad.

  • RF1000
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 12:07
tweaker00001 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 13:12:
Het tapwater wordt nu opgewarmd en dan zie je inderdaad andere parameters terugkomen. De bron is, gelukkig, een stuk lager. Wel blijft het vreemd dat de koelfunctie niet geactiveerd wordt, ook al zegt de spider thermostaat van wel. Dit zijn de laatste gegevens:
IndexLabelValue
Outside temp (°C)-29.99
1Boiler temp down (°C)25.68
2Boiler temp up (°C)34.5
3Evaporator temp (°C)6.45
4Suction gas temp (°C)12.79
5Compressed gas temp (°C)40.18
6Liquid temp (°C)30.27
7Temp to source (°C)8.88
8Temp from source (°C)11.89
9CV supply temp (°C)25.25
10CV return temp (°C)22.6
11CV pressure (Bar)2
12Compressor current (A)2.74
13Current e-element (A)
14Pressure switch
15Tariff
16Condensation protection
17Spare input
18Correction measurement delta source temperature (K)0.88
19Flow sensor (lt_hr)1397
20Phase detection
21Cv pump (%)
22Well pump (%)71
23Boiler pump (%)75
24Free cooling valve (%)100
25CV_DHW or cooling temp valve (%)
26Compressor1
27Element
28Trickle heating
29Error1
30Free cooling
31Expansion valve (pls)324
32Room temp (°C)22.42
33Requested room temp (°C)20
34Heat demand thermost. (%)
35Status3
36Sub_status7
37Blockage
38Calculated evaporation temp CV (°C)5.95
39Calculated CV condensation temp (°C)32.04
40Waiting time permanently released element (sec)2442
41Source flow glycol compensation (l_h)
42Error_found
43Error_retry
44Task active
45Manual operation
46Compr block (sec)
47Elek block (sec)
48Cv for _ naddraai (sec)
49Source for _ nadraai (sec)
50Boiler for _ nadraai (sec)
51Delay electr (sec)
52Min running time compr (sec)
53Drain time (sec)
54EV pressure offset (sec)
55EV adjust (sec)12
56Free cooling interval (sec)
57Manual control (sec)
58Low pressure timer (sec)
59Compressor start (sec)
60Compr power on delay (sec)
61Delay cv start (sec)
62Delay cv stop (sec)
63Adaptive timer (sec)
64Adaptive overheat (K)5.5
65adaptive fifo index2
66Fault highest priority
67UTC time1790939399
68Max CV return temp (°C)45
69Source pump speed free cooling mode
70Compressor in Cv mode
71Compressor in boiler mode1
72Element in CV mode
73Element in boiler mode
74CV mode blocked
75Boiler mode blocked
76Free cooling mode blocked
77Bleeding mode blocked
78Electr element blocked
79Electr element DHW blocked
80Compressor blocked
81Off mode active
82CV mode active
83Boiler mode active1
84Free cooling mode active
85CV pump prime
86Well pump prime
87Element released
88Additional cooling release
89CV enabled
90Free cooling enabled
91Tariff low from thermostat
92Venting from thermostat
93ECO selected on thermostat1
94Comfort selected on thermostat
95Boiler blocked from thermostat
96Boiler boost from thermostat
97Heat demand total (%)
98E-consumption during stand-by (kWh)3
99E-consumption during heating (kWh)472
100E-consumption during DHW (kWh)245
101E-consumption during cooling (kWh)7
102Preheat tap water
103Element blocked during retry1
104Pi error sourceflow71.36
105Current source valve position (%)
106Utc Time offset (min)120
107Free cooling block time (min)
108Cooling temp control valve setpoint (%)
109CO valve position (%)
110HRU blowout temp (°C)-27.99
111HRU blowout flow (m3_h)150
112Regeneration active
113Latest valid source supply temp. (°C)8.88
114Source pump flow setpoint (l_h)1400
115Well pump speed at compr (%)71
116Source pump speed at free cooling (%)
117Well pump speed at airreg (%)
118Free cooling mode255
119Time CO valve start position (sec)
120Minimum release time external cooling (sec)
121Block time-release external cooling (sec)
122External heating release time (sec)
123Blocking time trickle low after power-up (sec.)1381
124Blocking time trickle low after CV operation (sec)
125Block time pre-heating tap water (sec)43
126UTC time valid1
127Slow start well pump (sec)
128Source return temperature too low (sec.)
129Source flow control period (sec)42
130Stabilisation waiting time-free cooling (sec.)
131Minimum time for preheating potable water (sec)
132Maximum time for preheating potable water (sec)
133Electrical element release (min)
134CH pump on (h)633
135Source pump on (h)787
136DHW pump on (h)166
137Compressor on (h)647
138Electrical element on (h)
139CH mode (h)517
140DHW mode (h)178
141Free cooling mode (h)615
142Total runtime (h)5923
143CH pump starts1819
144Source pump starts1925
145DHW pump starts608
146Compressor starts492
147Electrical element starts
148CH mode starts284
149DHW mode starts223
150Free cooling starts418
151System starts12
152DHW element on (h)
153DHW element starts
154E-consumption stand-by (kWh)
155E-consumption heating (kWh)47
156E-consumption DHW (kWh)24
157E-consumption cooling (kWh)
158Energy out of source (MWh)286
159Energy returned to source (MWh)2
Je kan bij 35 de status zien; 1 standby, 2 cv, 3 tapwater, 4 vrije koeling.

Als ie in standby staat zie je alle temperaturen wel doorlopen en vreemde waardes geven. Dat is simpelweg het warm worden van de wp zelf (intern).

Er zit trouwens ook een wachttijd op om te schakelen tussen cv en koel bedrijf. 24 en 48u andersom (of de helft van deze waardes?). Het setpoint 33 verschuift dan ook 1K.

Helaas zijn er veel cowboys die in nieuwbouwwoningen even snel een wp plaatsen zonder goede controle en inregeling.

  • Andreika1987
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 15-10 23:08
vliegnerd schreef op woensdag 23 september 2026 @ 12:13:
[...]

Je kunt de servicetool downloaden en op een laptop gebruiken:https://www.ithodaalderop.nl/nl-NL/professional/servicetool?utm_source=gemini

Daarvoor is wel de officiële hardware nodig: https://www.wasco.nl/artikel/8580923 (327 euro op dit moment, excl BTW)

Je kunt ongeveer hetzelfde bereiken met de ithowifi module: https://www.nrgwatch.nl/products/itho-non-cve-wifi-module

Deze module gebruikt dezelfde interface die de Itho servicetool gebruikt om data uit te lezen en instellingen te kunnen wijzigen. Met webinterface en integratie met Home Assistant en Homey enz. Zie voor meer informatie de startpost van dit topic.

Als je een ithowifi module hebt en hier vragen plaatst, kunnen we je wellicht verder helpen.

Ondertussen: Wat staat er precies op je spider? (Foto?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j9LJV4YX-PKHoOcHQqFv2FQNu2E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4HuyBsLos7KgY6DaI22MeSCp.png?f=fotoalbum_large Ik heb de wifi-module ontvangen. Alles is daar geblokkeerd! Hoe kan ik dit ontgrendelen?

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Is het mogelijk de boiler temperatuur via MQTT aan te passen om de legionella run zelf gepland te kunnen uitvoeren?
Alternatief: kan ik de comfort modus inschakelen met gelijke temperatuur als de legionella run?

De sturing van de boiler heb ik haast 'onder controle' alleen heb ik 2 verwarmingsmomenten tijdens de wekelijkse run. De meeste berichten hier over de legionella run zijn helaas negatief, maar mocht iemand een oplossing hebben om deze te sturen hoor ik het graag. (ik heb alleen de add-on, geen additionele hardware)

  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 20-10 09:10
@Vendetta_X In mijn ervaring is dit zeker mogelijk, zie ook mijn laatste post. Ik trigger een comfort heat-up met MQTT, via manual control, door index 36 op value 2 (comfort) te zetten. In de add-on interface (Itho settings) zet ik het comfort setpoint ('Setpoint dhw comfort (°C)') op 60. Deze comfort run loopt bij mij wekelijks minimaal 1x (getriggerd op excess PV injectie). Naast deze heat-ups heb ik nog geen extra legionella heatup gezien. Ik neem aan dat de legionellatimer van 1 week gereset wordt telkens de lower tank temperature 60 graden bereikt.

Naar mijn weten is de aanpassing van het comfort setpoint wel alleen mogelijk in de add-on interface of via een POST request, niet via MQTT.

[ Voor 25% gewijzigd door ijlzoeker op 04-10-2026 23:28 ]


  • Snoeikoe
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 20-10 06:39
Hallo allen,

Ik verhuis binnenkort naar een nieuwbouwwoning met een Itho WPU 45 6g (de 5g is niet meer te koop).
Heeft iemand al getest of de module van @arjenhiemstra hier ook op werkt?
Of misschien weet de beste man dat zelf?
Ik wil hem namelijk op voorhand alvast bestellen anders namelijk!

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 11:04
Snoeikoe schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:44:
Hallo allen,

Ik verhuis binnenkort naar een nieuwbouwwoning met een Itho WPU 45 6g (de 5g is niet meer te koop).
Heeft iemand al getest of de module van @arjenhiemstra hier ook op werkt?
Of misschien weet de beste man dat zelf?
Ik wil hem namelijk op voorhand alvast bestellen anders namelijk!
Ik heb nog geen idee helaas. Ik kan in de documentatie verder ook niet zoveel vinden wat de verschillen zijn tussen de 5g en de 6g

edit: nog even verder gezocht, in de handleiding kwam ik het volgende tegen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vmpBKRNQuASGkS6t4INjgpNhpws=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EPbSZsF2Yt4OtBjyOcK9V0P0.png?f=fotoalbum_large

dat is iig een i2c interface voor een servicetool. Of deze dezelfde mogelijkheden heeft als de wpu 5g kan ik hiermee niet beoordelen maar het is hoopvol. Er zal in ieder geval een andere kabel toegepast moeten worden maar dat is niet heel spannend natuurlijk.

[ Voor 38% gewijzigd door arjenhiemstra op 06-10-2026 15:42 ]


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Snoeikoe schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:44:
Hallo allen,

Ik verhuis binnenkort naar een nieuwbouwwoning met een Itho WPU 45 6g (de 5g is niet meer te koop).
Heeft iemand al getest of de module van @arjenhiemstra hier ook op werkt?
Of misschien weet de beste man dat zelf?
Ik wil hem namelijk op voorhand alvast bestellen anders namelijk!
Wist niet dat ze net een nieuwe hebben, ziet er goed uit! Eindelijk modulerend. Jammer dat die van mij net te vroeg kapotging, had ook wel graag een modulerende willen hebben.

  • scofield
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 20-10 16:54
Is jouw woning dan niet al bijvoorbeeld 200 werkbare dagen eerder uitgetekend met een 5G? Ikzelf betrek ook 1e kwartaal 2027 een nieuw appartement en daar zullen dan ook wel 6G wp's komen te staan. Nergens iets van gelezen overigens.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
scofield schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 22:07:
Is jouw woning dan niet al bijvoorbeeld 200 werkbare dagen eerder uitgetekend met een 5G? Ikzelf betrek ook 1e kwartaal 2027 een nieuw appartement en daar zullen dan ook wel 6G wp's komen te staan. Nergens iets van gelezen overigens.
Nee, mijn huis is 16 jaar oud. Mijn oude WPU 3G begon het te begeven.

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 15:52

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

Eigenlijk jammer dat Itho niet een upgrade bied naar nieuwere modellen tegen gereduceerd tarief. Voor een goede korting wil ik mijn 5G wel ruilen tegen een 6G.

Sys Specs


  • B-lex
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 20-10 20:22
Danfoss schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 11:48:
Eigenlijk jammer dat Itho niet een upgrade bied naar nieuwere modellen tegen gereduceerd tarief. Voor een goede korting wil ik mijn 5G wel ruilen tegen een 6G.
Je kunt nu toch ISDE aanvragen? Het is nu immers ‘bestaande bouw’.

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Itho hw version: 78
Itho fw version: 37
Mijn warmtepomp is nogal rebels geworden. De buitentemp staat geforceerd op 20 graden. Vanochtend kwam voor het eerst de temperatuur onder setpoint en spontaan had ik een korte run om weer boven setpoint te komen.
Iemand een idee waarom de buitentemperatuur lijkt te worden genegeerd?

Outdoor sensor stond op 0, deze nu op 1 gezet. Eens kijken wat dit doet.

Edit 2: ook met deze instelling een run gehad. Ik dacht dat ik andere jaren de WPU redelijk onder controle had mbv buitentemp in de overgangsmaanden

[ Voor 31% gewijzigd door Vendetta_X op 10-10-2026 20:17 ]


  • ijlzoeker
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 20-10 09:10
@Vendetta_X Bij mij komt de outdoor temperatuur effectief van de buitensensor, maar ik had deze morgen ook een onverwachte run. Mijn WPU staat 'off' en volgens de gebruikershandleiding wordt in 'off' mode enkel verwarmd als de binnentemperatuur onder de 18°C zakt. Ondanks het feit dat het 21.3°C was binnen werd er toch kort verwarmd (een run van 50 minuten).

Ik heb ook een add-on op de Autotemp en zag daar "room 1 setpoint: 21.5". Dit was wellicht het setpoint toen ik een maand geleden de WPU (via de MFT) in de 'off' mode gezet heb. Dit verklaart mogelijks de run. Om nieuwe runs te vermijden heb ik daarnet het setpoint verlaagd naar 20°C en de WPU daarna opnieuw 'off' gezet. Ik zag "room 1 sp" inderdaad wijzigen naar 20°C en "room 1 power %" zag ik terugvallen van 13% naar 0.

Twee minuten later check ik de Autotemp status nog eens en tot mijn verrassing is "room 1 SP" geen 20°C meer, maar 18°C. Iemand een idee waarom dat setpoint 2 graden lager is geworden dan hetgene ik op de thermostaat had ingesteld?

@Vendetta_X staat jouw unit ook in een "off" / "idle" modus? Dan heb je misschien hetzelfde voor als ik?

--

WPU-3: Itho hw version: 35, Itho fw version: 18 - AutoTemp: Itho hw version: 26, Itho fw version: 6

[ Voor 4% gewijzigd door ijlzoeker op 12-10-2026 10:45 ]


  • CyberThug
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20-10 20:18

CyberThug

Formatting C: 1%

Vanochtend de wifi module voor mijn WPU5G geinstalleerd. Meteen even twee praktische vragen:
1. Als ik de module installeer steekt de stekker zover uit dat de ombouw er niet meer op kan. Klopt dit?
2. Ik kan op de MQTT pagina de settings niet meer opslaan. Dit lukte eerst wel, nu niet meer. Is daar een oplossing voor?

  • dixet
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 20-10 20:21
CyberThug schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 10:51:
1. Als ik de module installeer steekt de stekker zover uit dat de ombouw er niet meer op kan. Klopt dit?
ik gebruik daarvoor een korte utp kabel met een knietje, zoiets als dit: https://www.allekabels.nl/utp-kabel/7390/1285766/uutp-kabel-cat-5e-haaks.html

Daarmee past het bij mij precies

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 11:04
Onl1ne1373 schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 11:02:
[...]

Ik heb een Home Assistant blueprint gemaakt om de gateway te emuleren voor de Spider om de setpoints te kunnen zetten : https://github.com/Onl1ne1373/home-assistant-blueprints/blob/main/spider.yaml

Het grootste probleem daarbij was het koppelen van de Spiders om te zorgen dat ze setpoint wijzigingen accepteren, dat heb ik opgelost met een handshake in de blueprint. Een medetweaker met een Gateway had daar erg mooie logs voor aangeleverd. Werkt erg goed, totdat er in het ramses project een wisseling was qua programmeur, deze heeft vooral de focus op Honeywell en daardoor gaat er volgens mij wat fout met onze toepassing. Ik moet daar nog tijd in steken om de nieuwste versies compatibel te maken. Ramses cc 0.56.0 heb ik werkend.

Met het inleren van de Spider op de Addon, bedoel je dan ook de gateway binding zodat je ze kan aansturen? Of alleen dat je de huidige temperatuur en setpoint kan afluisteren van de Autotemp communicatie? De rf log is niet nodig voor de binding en setpoints, in bovenstaande blueprint is het protocol vrij makkelijk na te lezen.

Liever zou ik in de toekomst overstappen op de addon, had gezien dat er tegenwoordig meer mogelijk is qua rf. Ik moet nog uitzoeken of dat voldoende is om de blueprint om te schrijven. Of om te kijken of het in de Addon Home Assistant integratie in te bouwen is. Maar dat wordt een projectje voor de herfst/winter, nu eerst morgen eens 4 weken op vakantie.
Het heeft even wat tijd gekost maar ik heb de feature nu als volgt geimplementeerd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jOz0QbTAVxDJidGtoQqfLuqulgQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cdgCUEqii1wLRl8zqC8Y4PUa.png?f=fotoalbum_large

Dit is een beetje de uitwerking:
Na het klikken op start bij spider discovery krijg je een setpoint door die je op de spider moet instellen. De add-on firmware pikt daarna de communicatie op tussen je spider en de heater op en slaat het ID van je spider en die van de heater op. Beide ID's worden vervolgens bij het sturen van een setpoint gebruikt om de communicatie te spoofen. Zo lijkt het voor de spider alsof er een valide setpoint afgestemd is met de heater.
Ik heb het hier met twee spiders getest (1 OpenTherm en 1 aan/uit) en dat lijkt goed te werken.

De HA plugin pas ik aan zodat voor elke geconfigureerde spider een climate device in HA wordt aangemaakt.

Ik hoor heel graag jullie feedback en of dit een beetje aansluit bij de functionaliteit waar jullie nu de ramses_cc integration voor gebruiken!

  • RudolfR
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 12:20
@arjenhiemstra

Klinkt wel goed. Ik heb zelf geen ramses, maar spider discovery door eenmalig een setpoint in stellen en te sniffen klinkt eenvoudig.

Neem aan dat het deze integratie is:
https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi-ha-integration
Daar ben ik nog niet mee bekend.
Ik heb diverse metrics nu handmatig via mqtt toegevoegd aan HA.
Komen de nieuwe entiteiten er standaard als disabled bij en kun je deze naar wens (de-)activeren?

Komt er binnenkort een (test)versie met deze nieuwe functionaliteit? Ik kijk er naar uit!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
arjenhiemstra schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 00:31:
[...]


Het heeft even wat tijd gekost maar ik heb de feature nu als volgt geimplementeerd:

[Afbeelding]

Dit is een beetje de uitwerking:
Na het klikken op start bij spider discovery krijg je een setpoint door die je op de spider moet instellen. De add-on firmware pikt daarna de communicatie op tussen je spider en de heater op en slaat het ID van je spider en die van de heater op. Beide ID's worden vervolgens bij het sturen van een setpoint gebruikt om de communicatie te spoofen. Zo lijkt het voor de spider alsof er een valide setpoint afgestemd is met de heater.
Ik heb het hier met twee spiders getest (1 OpenTherm en 1 aan/uit) en dat lijkt goed te werken.

De HA plugin pas ik aan zodat voor elke geconfigureerde spider een climate device in HA wordt aangemaakt.

Ik hoor heel graag jullie feedback en of dit een beetje aansluit bij de functionaliteit waar jullie nu de ramses_cc integration voor gebruiken!
Mooi oplossing! dit werkt alleen voor de spider toch, niet voor de oude thermostaat?

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 11:04
wouter.N schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 19:50:
[...]


Mooi oplossing! dit werkt alleen voor de spider toch, niet voor de oude thermostaat?
Thx!
Als de oude thermostaat met de ramses_cc integration (kan) werken zou het ook in de firmware van dit project verwerkt moeten kunnen worden. Ik heb op dit moment alleen geen idee wat voor RF protocol de oude thermostaten gebruiken.

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 11:04
RudolfR schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 08:15:
@arjenhiemstra

Klinkt wel goed. Ik heb zelf geen ramses, maar spider discovery door eenmalig een setpoint in stellen en te sniffen klinkt eenvoudig.

Neem aan dat het deze integratie is:
https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi-ha-integration
Daar ben ik nog niet mee bekend.
Ik heb diverse metrics nu handmatig via mqtt toegevoegd aan HA.
Komen de nieuwe entiteiten er standaard als disabled bij en kun je deze naar wens (de-)activeren?
Deze plugin werkt zonder mqtt en detecteerd bij de setup alle mogelijke entiteiten en andere zaken. Als er een nieuwe versie van de ha plugin beschikbaar komt en je hebt al een eerdere versie geinstalleerd. Dan krijg je na de update vanuit HA een melding of je nieuwe entiteiten aan wilt maken. Bij een eerste setup kun je straks je geconfigureerde spiders aanklikken en dan wordt er in HA per spider een climate device aangemaakt.
Komt er binnenkort een (test)versie met deze nieuwe functionaliteit? Ik kijk er naar uit!
Yes, zsm. Ik hoop ergens komende week.

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
arjenhiemstra schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 23:48:
[...]


Thx!
Als de oude thermostaat met de ramses_cc integration (kan) werken zou het ook in de firmware van dit project verwerkt moeten kunnen worden. Ik heb op dit moment alleen geen idee wat voor RF protocol de oude thermostaten gebruiken.
Naar mijn weten heeft nog niemand dit werkend gekregen. Is het mogelijk om alle RF berichten via MQTT door te sturen, zodat ik kan kijken of ik de werking hiervan door middel van reverse engineering kan achterhalen?

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19-10 17:02
arjenhiemstra schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 00:31:
[...]


Het heeft even wat tijd gekost maar ik heb de feature nu als volgt geimplementeerd
Wow, dit zou mooi zijn. Ik heb dit in het verleden ook geprobeerd, maar toen werkte het niet, het spoofen wilde niet, ben benieuwd. Daarom had ik de gateway protocol en binding gebruikt.

Een ander probleem kan nog wel zijn dat de Spiders met een batterij niet continu staan te luisteren, die doen af en toe een request naar de gateway en waarschijnlijk ook de autotemp.

Dit is vooral mooi omdat ik toch een beetje ruzie met de ramses integratie heb, hij probeert al mijn appraten in de buurt toe te voegen |:(

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MXVBg2_8MIl_ftY8gW8CVRNEN7s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VGpRsTHKD5D6ZKzxvcOFf8WP.png?f=fotoalbum_large

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:11
@Onl1ne1373 op welke Ramses versie zit jij inmiddels? Ik krijg het niet meer lekker op elke thermostaat gebind namelijk en de system log blijft gevuld worden met errors ondanks al meerdere GitHub reports.

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Iemand nog een gouden tip om DHW run slim te krijgen zonder OTGW? Ik loop tegen het probleem aan dat de WP niet onthoudt dat er al een run is geweest in ECO modus. Hij blijft hardnekkig op het ingestelde tijdstip verwarmen als temp een paar graden gedaald is. Dit gebeurt niet altijd, komt dat door "Differential dhw daily (K)"?

Ik gebruik Tariff Low voor de sturing, dat werkt goed. Verder gebruik ik de comfort modus om 1x/week de legionella run te triggeren. Verder staat de WPU op ECO.

Als straks de prijzen de ene dag 's nachts en de andere dag overdag goedkoop zijn, krijg ik het niet meer correct gestuurd.

  • Clavis
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 16:02
Vendetta_X schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 17:58:
Iemand nog een gouden tip om DHW run slim te krijgen zonder OTGW? Ik loop tegen het probleem aan dat de WP niet onthoudt dat er al een run is geweest in ECO modus. Hij blijft hardnekkig op het ingestelde tijdstip verwarmen als temp een paar graden gedaald is. Dit gebeurt niet altijd, komt dat door "Differential dhw daily (K)"?

Ik gebruik Tariff Low voor de sturing, dat werkt goed. Verder gebruik ik de comfort modus om 1x/week de legionella run te triggeren. Verder staat de WPU op ECO.

Als straks de prijzen de ene dag 's nachts en de andere dag overdag goedkoop zijn, krijg ik het niet meer correct gestuurd.
Op ECO doet ie toch ook een legionella run, of ben ik nou gek?

  • donald_dick
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 16:27
Ik zit met een vraag over de werking van de thermostaten. Ik heb regelmatig de code A3 02. Maar niet de gehele tijd. Soms gaat het dagen goed, en dan ineens dagen niet, en dan weer uren en dan weer de foutmelding. En dan springen de thermostaten op 327 graden als ze in storing springen.

Batterijen vervangen van de thermostaten, maar dat heeft het probleem niet verholpen. Maar hoe communiceren de thermostaten? Ik heb twee vloerverwarming verdelers. 1 beneden, 1 boven. Die boven springen in storing. Maar naar wat (horen) communiceren de thermosaten te communiseren? Is dat direct naar de warmtepomp, de hoofd verdeler of naar de sub verdeler? Het lijkt mij het laatste.

wie de bal kaatst, kan hem gekorrigeert terug verwachten


  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
donald_dick schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 05:50:
Ik zit met een vraag over de werking van de thermostaten. Ik heb regelmatig de code A3 02. Maar niet de gehele tijd. Soms gaat het dagen goed, en dan ineens dagen niet, en dan weer uren en dan weer de foutmelding. En dan springen de thermostaten op 327 graden als ze in storing springen.

Batterijen vervangen van de thermostaten, maar dat heeft het probleem niet verholpen. Maar hoe communiceren de thermostaten? Ik heb twee vloerverwarming verdelers. 1 beneden, 1 boven. Die boven springen in storing. Maar naar wat (horen) communiceren de thermosaten te communiseren? Is dat direct naar de warmtepomp, de hoofd verdeler of naar de sub verdeler? Het lijkt mij het laatste.
Denk dat enigste optie is om vloerverwarming verdelers aan te passen naar externe RF print (als dit nu nog niet het geval is).

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
donald_dick schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 05:50:
Ik zit met een vraag over de werking van de thermostaten. Ik heb regelmatig de code A3 02. Maar niet de gehele tijd. Soms gaat het dagen goed, en dan ineens dagen niet, en dan weer uren en dan weer de foutmelding. En dan springen de thermostaten op 327 graden als ze in storing springen.

Batterijen vervangen van de thermostaten, maar dat heeft het probleem niet verholpen. Maar hoe communiceren de thermostaten? Ik heb twee vloerverwarming verdelers. 1 beneden, 1 boven. Die boven springen in storing. Maar naar wat (horen) communiceren de thermosaten te communiseren? Is dat direct naar de warmtepomp, de hoofd verdeler of naar de sub verdeler? Het lijkt mij het laatste.
Had gelijke problemen. Eerst hebben ze versterkers geplaatst op de AutoTemps, dat leek het niet op te lossen.
Heb je een Spider en zit daar toevallig je HRU sturing op aangesloten? Dat was de oplossing vanuit Itho. Het loskoppelen van HRU sturing vanuit de Spider. De signalen verstoorden elkaar waardoor AutoTemp informatie soms werd onderbroken.
Pagina: 1 ... 41 42 Laatste