Nee, setting 66, "Setpoint DHW comfort (°C)" heeft te maken met dat je de WPU op comfort modus hebt staan waardoor je temperatuur continu geregeld wordt naar de desbetreffende temperatuur. Hier kan je natuurlijk ook iets voor bedenken, maar dat heeft niet met de MFT/Spider te maken.Onl1ne1373 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 14:37:
@Jacksons Mooi dat het goed werkt! Ik ben ook al bezig geweest met het water setpoint, maar ik moet setting 66 gebruiken, "Setpoint DHW comfort (°C)". Zal waarschijnlijk het verschil tussen een MFT of Spider zijn.
@GeeMoney Ik gebruik de status van de Autotemp om te kijken of hij op verwarmen of koelen staat zodat de cv pomp met verwarmen weer naar 100% gaat.
Klopt dat het een andere functie heeft.Jacksons schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 14:41:
[...]
Nee, setting 66, "Setpoint DHW comfort (°C)" heeft te maken met dat je de WPU op comfort modus hebt staan waardoor je temperatuur continu geregeld wordt naar de desbetreffende temperatuur. Hier kan je natuurlijk ook iets voor bedenken, maar dat heeft niet met de MFT/Spider te maken.
Ik gebruik comfort anders heb ik te weinig warm water, maar wil wel de temperatuur afhankelijk maken van de hoeveelheid zonne energie die beschikbaar is.
Maar is denk ik ook firmware afhankelijk. Bij mij is 68 "Setpoint DHW daily_MFT LT (°C)".
En lijkt ook qua waarde (50) niet gebruikt te worden.
Correctie: De LT zal wel voor Low Temp staan en dat is dan het eco setpoint. Maar zou eigenlijk niet verwachten dat dat met de Spider zou werken als er MFT in staat.
[ Voor 26% gewijzigd door Onl1ne1373 op 28-05-2024 14:54 ]
Aha helder, dan is die optie inderdaad de juiste optie.Onl1ne1373 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 14:47:
[...]
Klopt dat het een andere functie heeft.
Ik gebruik comfort anders heb ik te weinig warm water, maar wil wel de temperatuur afhankelijk maken van de hoeveelheid zonne energie die beschikbaar is.
Maar is denk ik ook firmware afhankelijk. Bij mij is 68 "Setpoint DHW daily_MFT LT (°C)".
En lijkt ook qua waarde (50) niet gebruikt te worden.
Correctie: De LT zal wel voor Low Temp staan en dat is dan het eco setpoint. Maar zou eigenlijk niet verwachten dat dat met de Spider zou werken als er MFT in staat.
Dan kan je hem alsnog opschroeven naar 65 graden bij een negatieve prijs, zodra de boiler gereed is, zet je deze waarde weer naar de oude waarde.
Vind het overigens wel gek:
66 "Setpoint DHW comfort (°C)" kan ingesteld worden van 45-65 graden.
68 "Setpoint DHW daily_MFT LT (°C)" kan ingesteld worden van 50-65 graden.
In principe zou ik met 40/45 graden nog makkelijk uitkomen (nog zuiniger dus) maar niet haalbaar met setting 68. Geen mogelijkheid om dit te omzeilen @vliegnerd / @Onl1ne1373 ?
[ Voor 17% gewijzigd door Jacksons op 28-05-2024 15:15 ]
Nee, volgens mij kan dit niet. Dit zijn echt de minimale temperaturen die de WPU firmware bereid is om te accepteren.Jacksons schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 15:03:
[...]
Aha helder, dan is die optie inderdaad de juiste optie.
Dan kan je hem alsnog opschroeven naar 65 graden bij een negatieve prijs, zodra de boiler gereed is, zet je deze waarde weer naar de oude waarde.
Vind het overigens wel gek:
66 "Setpoint DHW comfort (°C)" kan ingesteld worden van 45-65 graden.
68 "Setpoint DHW daily_MFT LT (°C)" kan ingesteld worden van 50-65 graden.
In principe zou ik met 40/45 graden nog makkelijk uitkomen (nog zuiniger dus) maar niet haalbaar met setting 68. Geen mogelijkheid om dit te omzeilen @vliegnerd / @Onl1ne1373 ?
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
@Jacksons Je kan het proberen om 68 op 45 graden te zetten. Ik heb bij de cv pomp instelling ook gezien dat hij lager kan dan de minimale aangegeven waarde.
Zojuist geprobeerd via de API -> Dit werkt niet, onder de 50 graden negeert hij de wijziging en houdt hij de oude waarde aan.Onl1ne1373 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 17:27:
@Jacksons Je kan het proberen om 68 op 45 graden te zetten. Ik heb bij de cv pomp instelling ook gezien dat hij lager kan dan de minimale aangegeven waarde.
Via de URL (NRG) kan ik de setting wel wijzigen en blijft ook staan - zal vandaag checken of het in de praktijk ook daadwerkelijk veranderd. (Zelfs 40 graden blijft staan)
Even terzijde - qua bacterie/legionella kan het geen kwaad dat de temperatuur op 40/45 graden zou staan de hele week, zolang op zaterdag het maar wordt opgewarmd tot 61.5 graden?
Edit:
45 graden instelling via de URL (NRG) is gelukt.
Helaas lukt dit niet via de API (http) i.v.m. de 50-65 restrictie, iemand nog ideeen ?
[ Voor 8% gewijzigd door Jacksons op 31-05-2024 15:52 ]
Ik heb een 4g warmtepomp met out type thermostaat (geen spider)
. Er gaat op dit moment iets mis met de koppeling tussen de thermostaten en de regelaar, de handleiding op de website van itho is geschreven voor the spider thermostaat, die heb ik niet..
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mctEewaxdW4CoM5BMBj0toTx.jpg?f=user_large)
thx @markjanssenmarkjanssen schreef op zondag 2 juni 2024 @ 14:59:
Ik heb hier de 2 pdf-jes wel... ik stuur ze in een PM
Ik heb overigens een vreemde observatie, mij wpu geeft de correcte setting op de hoofd / kamer thermostaat aan:
Room temp (°C) 22.34
Requested room temp (°C) 19.5
Maar op de autotemp staat deze een graad hoger??
Room 1 temp 22.33
Room 1 setp 20.5
Ik weet zeker dat dit dezelfde thermostaat is omdat ik alle andere (ruimte)thermostaten even heb uitgezet (batterij er uit). Heeft iemand zoiets eerder gezien? ik heb de web interface op zowel de wpu als de master autotemp.
Room temp (°C) 22.34
Requested room temp (°C) 19.5
Maar op de autotemp staat deze een graad hoger??
Room 1 temp 22.33
Room 1 setp 20.5
Ik weet zeker dat dit dezelfde thermostaat is omdat ik alle andere (ruimte)thermostaten even heb uitgezet (batterij er uit). Heeft iemand zoiets eerder gezien? ik heb de web interface op zowel de wpu als de master autotemp.
Ja, hij staat op koelen. Dan verhoogt hij alle setpoints met 1 graad.thomasvangurp schreef op zondag 2 juni 2024 @ 18:42:
Ik heb overigens een vreemde observatie, mij wpu geeft de correcte setting op de hoofd / kamer thermostaat aan:
Room temp (°C) 22.34
Requested room temp (°C) 19.5
Maar op de autotemp staat deze een graad hoger??
Room 1 temp 22.33
Room 1 setp 20.5
Ik weet zeker dat dit dezelfde thermostaat is omdat ik alle andere (ruimte)thermostaten even heb uitgezet (batterij er uit). Heeft iemand zoiets eerder gezien? ik heb de web interface op zowel de wpu als de master autotemp.
Wellicht heb ik nog een oudere handleiding voor je MFT maar wat wil je ermee doen? Misschien kan ik of een ander je zo helpen.
[ Voor 8% gewijzigd door GeeMoney op 02-06-2024 20:10 ]
Type compressor:Midan schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 13:55:
Weten jullie toevallig wat de waarde voor type compressor hier aangeeft? In de modbus handleiding wordt deze instelling overgeslagen.
[Afbeelding]
0: 1 fase 230 Volt
1: 3 fase 380 volt ; fase volgorde gevoelig
2: 3 fase 380 volt ; niet fase volgorde gevoelig
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Ik heb vermoedelijk mijn spIDer gereset op zolder na het wisselen van batterijen. Ik kan de temperatuur niet meer regelen. Weet iemand hoe ik deze weer gekoppeld krijg aan een WPU 5G? 🫣
Je hebt ook autotemps hangen ?Clavis schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 22:46:
Ik heb vermoedelijk mijn spIDer gereset op zolder na het wisselen van batterijen. Ik kan de temperatuur niet meer regelen. Weet iemand hoe ik deze weer gekoppeld krijg aan een WPU 5G? 🫣
Yes dat klopt. Ledje van s2 brand, maar zone 2/3 ook nadat de Spider herstart is. Kan nu alleen de temperatuur zien, niet meer +/- erbij.
Het makkelijkste is als je de juiste lus weet (2 maak ik op uit je verhaal). Dat je die autotemp dus in IBS mode zet, naar lus 2 gaat en dan de reset knop ingedrukt houden totdat hij zelf naar lus 3 springt en daarna direct reset los laten. IBS mode verlaten, even 1 minuut wachten en opnieuw naar IBS mode, naar lus 2, batterijen uit je spider en weer terug, itho Daalderop logo ingedrukt houden voor 3 seconden, temp iconlinks kiezen en op itho Daalderop logo drukken. Dan verschijnt er een cijfer of 2 streepjes. Als er een cijfer verschijnt is het koppelen gelukt en knipper lus 2 nu op de autotemp. Als je 2 streepjes hebt moet je dit opnieuw proberen.Clavis schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 22:51:
[...]
Yes dat klopt. Ledje van s2 brand, maar zone 2/3 ook nadat de Spider herstart is. Kan nu alleen de temperatuur zien, niet meer +/- erbij.
Lang en uitgeschreven:
IBS mode activeren -> stroom van de autorem en na 5 seconden er weer op. Nu binnen 20 seconden met een pennetje de reset knop 3 seconden ingedrukt houden.
IBS gaat nu knipperen en de led bij LUS 1 moet gaan branden. Door nu op de reset 1 keer te tikken spring je naar LUS 2. Als je nu de reset knop lang ingedrukt houd totdat hij dus uiteindelijk zelf naar LUS3 springt dan reset direct loslaten.
Vervolgens druk ik altijd kort op de reset knop om door alle resterende groepen te springen totdat ik weer terug ben bij LUS 1. Nu IBS mode verlaten door 3 seconden de reset knop ingedrukt te houden en los te laten.
Daarna stroom eraf, er weer op, binnen 20 seconden weer 3 seconden reset knop indrukken en je bent weer in IBS mode. Ga naar LUS2 (door kort reset indrukken) en haal nu de batterijen uit je spider en doe ze weer terug. Nadat de 2 cijfers uit beeld zijn kun je 3 seconden het itho Daalderop logo indrukken om in de settings te komen. Nu knipperen er links 3 iconen en de middelste is het thermostaat icoon. Druk daarop en druk daarna weer op itho Daalderop logo om een bind/koppeling poging te doen.
Als die lukt verschijnt er een cijfer, als hij mislukt 2 streepjes. Herhaal dan de batterijen eruit en er weer in.
Werkt dit weer niet, stroom van de autotemp eraf en er weer op en opnieuw in IBS mode zetten en opnieuw naar LUS2 en dan batterijen weer uit de spider en weer terug en weer proberen te koppelen.
Als de koppeling gelukt is, IBS mode weer verlaten, thermostaat even een minuut met rust laten en je kan de ruimte/temp weer regelen.
Let wel op, doe dit alleen als je de juiste lus weet bij je Spider voordat je andere koppelingen om zeep helpt
[ Voor 48% gewijzigd door GeeMoney op 05-06-2024 10:05 ]
Kijk top! Ik verwacht inderdaad S2, aangezien die brand. (Beneden master geloof ik, en 1ste verdieping S1).GeeMoney schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 22:55:
[...]
Het makkelijkste is als je de juiste lus weet (2 maak ik op uit je verhaal). Dat je die autotemp dus in IBS mode zet, naar lus 2 gaat en dan de reset knop ingedrukt houden totdat hij zelf naar lus 3 springt en daarna direct reset los laten. IBS mode verlaten, even 1 minuut wachten en opnieuw naar IBS mode, naar lus 2, batterijen uit je spider en weer terug, itho Daalderop logo ingedrukt houden voor 3 seconden, temp iconlinks kiezen en op itho Daalderop logo drukken. Dan verschijnt er een cijfer of 2 streepjes. Als er een cijfer verschijnt is het koppelen gelukt en knipper lus 2 nu op de autotemp. Als je 2 streepjes hebt moet je dit opnieuw proberen.
Lang en uitgeschreven:
IBS mode activeren -> stroom van de autorem en na 5 seconden er weer. Nu binnen 20 seconden met een pennetje de reset knop 3 seconden ingedrukt houden.
IBS gaat nu knipperen en de led bij LUS 1 moet gaan branden. Door nu op de reset 2 keer te tikken spring je naar LUS 2. Als je nu de reset knop lang ingedrukt houd totdat hij dus uiteindelijk zelf naar LUS3 springt dan reset direct loslaten.
Vervolgens druk ik altijd kort op de reset knop om door alle resterende groepen te springen totdat ik weer terug ben bij LUS 1. Nu IBS mode verlaten door 3 seconden de reset knop ingedrukt te houden en los te laten.
Daarna stroom eraf, er weer op, binnenn 20 seconden weer 3 seconden reset knop indrukken en je bent weer in IBS mode. Ga naar LUS2 (door kort reset indrukken) en haal nu de batterijen uit je spider en doe ze weer terug. Nadat de 2 cijfers uit beeld zijn kun je 3 seconden het itho Daalderop logo indrukken om in de settings te komen. Nu knipperen er links 3 iconen en de middelste is het thermostaat icoon. Druk daarop en druk daarna weer op itho Daalderop logo om een bind/koppeling poging te doen.
Als die lukt verschijnt er een cijfer, als hij mislukt 2 streepjes. Herhaal dan de batterijen eruit en er weer in.
Werkt dit weer niet, stroom van de autotemp eraf en er weer op en opnieuw in IBS mode zetten en opnieuw naar LUS2 en dan batterijen weer uit de spider en weer terug en weer proberen te koppelen.
Als de koppeling gelukt is, IBS mode weer verlaten, thermostaat even een minuut met rust laten en je kan de ruimte/temp weer regelen.
Let wel op, doe dit alleen als je de juiste lus weet bij je Spider voordat je andere koppelingen om zeep helpt.
Ik ga morgen eens een poging wagen, maar in ieder geval bedankt voor je top uitleg!
S1/S2 op de auto temp zegt iets over zijn eigen functie en niet over je thermostaat aan welke lus die hangtClavis schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 23:09:
[...]
Kijk top! Ik verwacht inderdaad S2, aangezien die brand. (Beneden master geloof ik, en 1ste verdieping S1).
Ik ga morgen eens een poging wagen, maar in ieder geval bedankt voor je top uitleg!
De master hangt beneden en je thermostaat op zolder hangt aan je auto temp boven vermoed ik maar dan weet je nog niet aan welke lus/verdeler die moet hangen/komen. Dat zijn de kleine lampjes 1 t/m 8 of 12 die wel of niet branden.
Dank je. Waar vind je deze info?vliegnerd schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 19:28:
[...]
Type compressor:
0: 1 fase 230 Volt
1: 3 fase 380 volt ; fase volgorde gevoelig
2: 3 fase 380 volt ; niet fase volgorde gevoelig
Net nog even de tekeningen geraadpleegd vanuit de installateur. Er zijn op zolder maar 2 lussen op deze Autotemp. Reset ik dan beide? (1-2 ingetekend) 2-3 aangeslotenGeeMoney schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 23:15:
[...]
S1/S2 op de auto temp zegt iets over zijn eigen functie en niet over je thermostaat aan welke lus die hangt.
De master hangt beneden en je thermostaat op zolder hangt aan je auto temp boven vermoed ik maar dan weet je nog niet aan welke lus/verdeler die moet hangen/komen. Dat zijn de kleine lampjes 1 t/m 8 of 12 die wel of niet branden.
Ja, dan reset je beiden.Clavis schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 23:30:
[...]
Net nog even de tekeningen geraadpleegd vanuit de installateur. Er zijn op zolder maar 2 lussen op deze Autotemp. Reset ik dan beide? (1-2 ingetekend) 2-3 aangesloten
Ik heb sinds een aantal weken dat op willekeurige momenten de itho status waardes niet meer beschikbaar zijn.
Ik heb een script waarmee deze waarden via mqtt gelezen worden en gelogd worden. Sinds gisteren 15:47 ontvangt mijn script geen itho status waardes meer(wel counters).
Ook in de web interface zijn deze niet beschikbaar:
Syslog:
Ik heb een script waarmee deze waarden via mqtt gelezen worden en gelogd worden. Sinds gisteren 15:47 ontvangt mijn script geen itho status waardes meer(wel counters).
Ook in de web interface zijn deze niet beschikbaar:
/f/image/RRMimq8F0BzRAYVJwxquceFW.png?f=fotoalbum_large)
Syslog:
In debug pagina query status klikken verhelpt het niet. De itho module herstarten(kabel uit en in) verhelpt het wel.code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 2024-06-04 11:08:56 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-04 11:08:56 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-04 11:08:56 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-04 11:08:59 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-04 11:09:00 I: wifi AP mode started 2024-06-04 11:09:07 I: WiFi: connection successful 2024-06-04 11:09:07 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-04 11:09:10 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-04 11:09:10 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134 2024-06-04 11:09:10 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-04 11:09:10 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-04 11:09:10 I: Webserver: started 2024-06-04 11:09:11 I: mDNS: started 2024-06-04 11:09:11 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-04 11:09:19 I: System boot, last reset reason: OWDT_RESET 2024-06-04 11:09:19 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-04 11:09:19 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-04 11:09:19 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-04 11:09:22 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-04 11:09:23 I: wifi AP mode started 2024-06-04 11:09:30 I: WiFi: connection successful 2024-06-04 11:09:30 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-04 11:09:32 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-04 11:09:32 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-04 11:09:33 I: Webserver: started 2024-06-04 11:09:33 I: mDNS: started 2024-06-04 11:09:33 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-04 11:09:33 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134 2024-06-04 11:09:33 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-04 11:11:20 I: System boot, last reset reason: OWDT_RESET 2024-06-04 11:11:20 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-04 11:11:21 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-04 11:11:21 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-04 11:11:24 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-04 11:11:25 I: wifi AP mode started 2024-06-04 11:11:31 I: WiFi: connection successful 2024-06-04 11:11:32 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-04 11:11:34 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-04 11:11:34 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134 2024-06-04 11:11:34 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-04 11:11:35 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-04 11:11:35 I: Webserver: started 2024-06-04 11:11:35 I: mDNS: started 2024-06-04 11:11:35 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-04 11:11:40 I: System boot, last reset reason: OWDT_RESET 2024-06-04 11:11:40 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-04 11:11:40 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-04 11:11:40 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-04 11:11:43 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-04 11:11:45 I: wifi AP mode started 2024-06-04 11:11:51 I: WiFi: connection successful 2024-06-04 11:11:51 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-04 11:11:53 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-04 11:11:53 I: Webserver: started 2024-06-04 11:11:54 I: mDNS: started 2024-06-04 11:11:54 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-04 11:11:54 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-04 11:11:54 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:0 2024-06-04 11:11:55 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-04 11:55:00 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 11:55:00 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 11:55:01 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 11:55:01 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 13:49:34 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 13:49:34 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 13:49:34 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 13:49:34 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 13:49:35 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 13:49:35 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 13:49:35 W: Warning: i2c_cmd_queue overflow 2024-06-04 13:49:35 I: System boot, last reset reason: DEEPSLEEP_RESET 2024-06-04 13:49:35 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-04 13:49:35 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-04 13:49:36 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-04 13:49:38 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-04 13:49:40 I: wifi AP mode started 2024-06-04 13:49:46 I: WiFi: connection successful 2024-06-04 13:49:46 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-04 13:50:00 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-04 13:50:00 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-04 13:50:01 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134 2024-06-04 13:50:01 I: Webserver: started 2024-06-04 13:50:01 I: mDNS: started 2024-06-04 13:50:01 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-04 13:50:02 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-06 15:41:37 I: System boot, last reset reason: OWDT_RESET 2024-06-06 15:41:37 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-06 15:41:37 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-06 15:41:38 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-06 15:41:40 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-06 15:41:42 I: wifi AP mode started 2024-06-06 15:41:48 I: WiFi: connection successful 2024-06-06 15:41:48 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-06 15:41:50 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-06 15:41:50 I: Webserver: started 2024-06-06 15:41:51 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-06 15:41:51 I: mDNS: started 2024-06-06 15:41:51 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-06 15:41:51 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134 2024-06-06 15:41:51 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-06 15:41:58 I: System boot, last reset reason: OWDT_RESET 2024-06-06 15:41:58 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-06 15:41:59 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-06 15:41:59 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-06 15:42:01 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-06 15:42:03 I: wifi AP mode started 2024-06-06 15:42:09 I: WiFi: connection successful 2024-06-06 15:42:09 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-06 15:42:11 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-06 15:42:12 I: Webserver: started 2024-06-06 15:42:12 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-06 15:42:12 I: mDNS: started 2024-06-06 15:42:12 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-06 15:42:13 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134 2024-06-06 15:42:13 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-06 15:42:35 I: System boot, last reset reason: OWDT_RESET 2024-06-06 15:42:36 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-06 15:42:36 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-06 15:42:36 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-06 15:42:39 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-06 15:42:40 I: wifi AP mode started 2024-06-06 15:42:47 I: WiFi: connection successful 2024-06-06 15:42:47 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-06 15:42:49 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-06 15:42:49 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-06 15:42:49 I: Webserver: started 2024-06-06 15:42:50 I: mDNS: started 2024-06-06 15:42:50 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-06 15:42:50 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134 2024-06-06 15:42:50 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-06 15:43:38 I: System boot, last reset reason: OWDT_RESET 2024-06-06 15:43:38 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-06 15:43:39 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-06 15:43:39 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-06 15:43:41 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-06 15:43:43 I: wifi AP mode started 2024-06-06 15:43:49 I: WiFi: connection successful 2024-06-06 15:43:49 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-06 15:43:51 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-06 15:43:52 I: Webserver: started 2024-06-06 15:43:52 I: mDNS: started 2024-06-06 15:43:52 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-06 15:43:52 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-06 15:43:53 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134 2024-06-06 15:43:53 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-06 15:43:59 I: System boot, last reset reason: OWDT_RESET 2024-06-06 15:43:59 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-06 15:43:59 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-06 15:43:59 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-06 15:44:02 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-06 15:44:03 I: wifi AP mode started 2024-06-06 15:44:10 I: WiFi: connection successful 2024-06-06 15:44:10 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-06 15:44:12 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-06 15:44:12 I: Webserver: started 2024-06-06 15:44:12 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-06 15:44:12 I: mDNS: started 2024-06-06 15:44:12 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-06 15:44:13 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134 2024-06-06 15:44:13 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-06 15:47:09 I: System boot, last reset reason: OWDT_RESET 2024-06-06 15:47:10 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-06 15:47:10 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-06 15:47:10 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-06 15:47:13 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-06 15:47:14 I: wifi AP mode started 2024-06-06 15:47:21 I: WiFi: connection successful 2024-06-06 15:47:21 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-06 15:47:23 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-06 15:47:23 I: Webserver: started 2024-06-06 15:47:24 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-06 15:47:24 I: mDNS: started 2024-06-06 15:47:24 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-06 15:47:25 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134
Het is een i2c probleem. De counters worden maar eens per half uur opgehaald dus die waarden zijn "oud". De status een keer per 30 seconden oid, dus daar lijkt het mis te gaat.Midan schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 10:28:
Ik heb sinds een aantal weken dat op willekeurige momenten de itho status waardes niet meer beschikbaar zijn.
Ik heb een script waarmee deze waarden via mqtt gelezen worden en gelogd worden. Sinds gisteren 15:47 ontvangt mijn script geen itho status waardes meer(wel counters).
Ook in de web interface zijn deze niet beschikbaar:
[Afbeelding]
Syslog:
[...]
In debug pagina query status klikken verhelpt het niet. De itho module herstarten(kabel uit en in) verhelpt het wel.
In de syslog zie je rond de tijd van de storing een paar keer een reboot/reset van de module met als reden OWDT_RESET ("legacy watchdog reset" van de ESP32 module).
Dus de ESP32 reset voor/tijdens/na een i2c probleem.
Lijkt mij iets voor @arjenhiemstra
[ Voor 7% gewijzigd door vliegnerd op 07-06-2024 10:35 ]
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Ik heb dit ook de laatste tijd en ook al van kabel gewisseld al heeft die de eerste 4 maanden perfect en stabiel gewerkt en daarbij is het echt een dure Enterprise kabel cat6a sftp waarmee ik ook Enterprise servers op 10G in de lucht heb.Midan schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 10:28:
Ik heb sinds een aantal weken dat op willekeurige momenten de itho status waardes niet meer beschikbaar zijn.
Ik heb een script waarmee deze waarden via mqtt gelezen worden en gelogd worden. Sinds gisteren 15:47 ontvangt mijn script geen itho status waardes meer(wel counters).
Ook in de web interface zijn deze niet beschikbaar:
[Afbeelding]
Syslog:
[...]
In debug pagina query status klikken verhelpt het niet. De itho module herstarten(kabel uit en in) verhelpt het wel.
Sinds een week zit ik zelf op 2.9.0-beta1 dus ik kijk even hoe dat gaat.
[ Voor 8% gewijzigd door GeeMoney op 07-06-2024 11:01 ]
Ik ben pas na een dag achter gekomen dat status waardes niet meer beschikbaar zijn en de counters wel. Dus zou het toch kunnen dat de counters het wel deden en de status waardes niet?vliegnerd schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 10:34:
[...]
Het is een i2c probleem. De counters worden maar eens per half uur opgehaald dus die waarden zijn "oud". De status een keer per 30 seconden oid, dus daar lijkt het mis te gaat.
In de syslog zie je rond de tijd van de storing een paar keer een reboot/reset van de module met als reden OWDT_RESET ("legacy watchdog reset" van de ESP32 module).
Dus de ESP32 reset voor/tijdens/na een i2c probleem.
Lijkt mij iets voor @arjenhiemstra
Ik ben in mijn vorige post vergeten te vermelden dat op "query status" klikken op de debug pagina wel een reeks hex getallen teruggaf. Alleen zag je de status waardes daarna niet terug op de status pagina of mqtt.
Ik heb exact hetzelfde. De i2c query werkt gewoon op dat moment.Midan schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 12:27:
[...]
Ik ben pas na een dag achter gekomen dat status waardes niet meer beschikbaar zijn en de counters wel. Dus zou het toch kunnen dat de counters het wel deden en de status waardes niet?
Ik ben in mijn vorige post vergeten te vermelden dat op "query status" klikken op de debug pagina wel een reeks hex getallen teruggaf. Alleen zag je de status waardes daarna niet terug op de status pagina of mqtt.
Ik heb ongeveer een maand voordat dit probleem begon ook de kabel verwisseld. Niet omdat de oude kabel niet goed werkte, maar omdat de connector van de kabel het niet toeliet om de omkasting van de WPU dicht te maken. Ik heb nu een utp kabel met een haakse connector gebruikt.GeeMoney schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 11:00:
[...]
Ik heb dit ook de laatste tijd en ook al van kabel gewisseld al heeft die de eerste 4 maanden perfect en stabiel gewerkt en daarbij is het echt een dure Enterprise kabel cat6a sftp waarmee ik ook Enterprise servers op 10G in de lucht heb.
Sinds een week zit ik zelf op 2.9.0-beta1 dus ik kijk even hoe dat gaat.
Ik zal ook terug wisselen naar de oude kabel om uit te sluiten dat het door de nieuwe kabel komt.
Dit is wel interessante informatie. Wie weet toch een merkwaardige bug. (in plaats van een hardware i2c fout) Een juist uitgelezen waarde die verkeerd "geïnterpreteerd" wordt en een overflow oid veroorzaakt.GeeMoney schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 12:30:
[...]
Ik heb exact hetzelfde. De i2c query werkt gewoon op dat moment.
Ook voor @midan : Kunnen jullie zo'n i2c hex string opsturen op het moment dat de boel vast loopt? Het is niet te zeggen dat die hex string dan nog de verkeerde waardes bevat, maar het is te proberen.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
@vliegnerd zojuist iets geks.
Pomp was aan het koelen. HT/woonkamer setpoint is 21.5 en kamer is nu 22.6 . So far so good.
Alle andere thermostaten zitten ook op/boven hun setpoint behalve sinds 15min de thermostaat in de bijkeuken omdat de achterdeur open staat.
Pomp stopt direct met koelen en is nu gaan verwarmen. Dit terwijl mijn HT dus geen warmtevraag heeft en de bijkeuken de enige thermostaat is die 20.52 meet met setpoint op 20.5 .
Ik heb de setpoint nu naar 19.5 gezet maar pomp verwarmen loopt (nog). Ik denk dat hij hem zo gaat afbreken maar ik dacht dat wij eerder bevestigd hadden dat een RT op zichzelf nooit verwarmen/koelen kan triggeren ?
Edit: heating is zojuist afgebroken.
/f/image/qhC6dQr79pJhZRW6KM71E0CU.png?f=fotoalbum_large)
Room 1 is de bijkeuken, Room 2 is de woonkamer en HT .
Wellicht komt het daardoor, dat de auto temp Room 1 als HT beschouwd?
Pomp was aan het koelen. HT/woonkamer setpoint is 21.5 en kamer is nu 22.6 . So far so good.
Alle andere thermostaten zitten ook op/boven hun setpoint behalve sinds 15min de thermostaat in de bijkeuken omdat de achterdeur open staat.
Pomp stopt direct met koelen en is nu gaan verwarmen. Dit terwijl mijn HT dus geen warmtevraag heeft en de bijkeuken de enige thermostaat is die 20.52 meet met setpoint op 20.5 .
Ik heb de setpoint nu naar 19.5 gezet maar pomp verwarmen loopt (nog). Ik denk dat hij hem zo gaat afbreken maar ik dacht dat wij eerder bevestigd hadden dat een RT op zichzelf nooit verwarmen/koelen kan triggeren ?
Edit: heating is zojuist afgebroken.
/f/image/qhC6dQr79pJhZRW6KM71E0CU.png?f=fotoalbum_large)
Room 1 is de bijkeuken, Room 2 is de woonkamer en HT .
Wellicht komt het daardoor, dat de auto temp Room 1 als HT beschouwd?
[ Voor 6% gewijzigd door GeeMoney op 07-06-2024 17:03 ]
Inderdaad hier maar verder. Ik heb 'm zowel op 1 als op 2 geprobeerd, in beide gevallen geeft de warmtepomp op de Spider erna een foutmelding (A1-01). Terug naar 0 en warmtepomp resetten en de foutmelding is weer weg. Heb de installateur gevraagd om 's te komen checken waarom die buitensensor niets doet en Klimaatgarant gevraagd waarom ik 'm niet via monitoring uit kan lezen terwijl ik daar wel op aangesloten zit.vliegnerd schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 16:48:
[...]
Met setting 8 op 0 wordt die sensor niet gebruikt. Slordig van de installateur?
Als je nu geen juiste waarde krijgt dan hebben geen of een defecte sensor of onjuist aangesloten. Dan heb je nog iets te goed van de installateur…
EDIT: Beter verder in het WPU 5G topic: Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen
Ik heb eerder wat posts voorbij zien komen van anderen die niet wisten of hun systeem gemonitord werd. Ik heb toegang kunnen krijgen tot de portal van Climate For Life dus kan zien wat zij monitoren. Zoals verwacht, zeer summier.
Weet ik niet/kan ik mij niet herinneren. Wel weet ik van mijn eigen setup dat --zonder buitensensor-- dit gedrag optreed. Ik had een keer een slaapkamer spider die heel even min zoveel graden aangaf, door een storing ofzo, en de boel ging meteen verwarmen. (CV aan, compressor aan). En een paar minuten later weer uit natuurlijk.GeeMoney schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 16:20:
@vliegnerd zojuist iets geks.
Pomp was aan het koelen. HT/woonkamer setpoint is 21.5 en kamer is nu 22.6 . So far so good.
Alle andere thermostaten zitten ook op/boven hun setpoint behalve sinds 15min de thermostaat in de bijkeuken omdat de achterdeur open staat.
Pomp stopt direct met koelen en is nu gaan verwarmen. Dit terwijl mijn HT dus geen warmtevraag heeft en de bijkeuken de enige thermostaat is die 20.52 meet met setpoint op 20.5 .
Ik heb de setpoint nu naar 19.5 gezet maar pomp verwarmen loopt (nog). Ik denk dat hij hem zo gaat afbreken maar ik dacht dat wij eerder bevestigd hadden dat een RT op zichzelf nooit verwarmen/koelen kan triggeren ?
Ik denk dat dit het "normale" gedrag is. Oplosbaar met een buitentemperatuursensor (of nog beter een fake buitensensor) waardoor de WPU in koelmodus blijft, dat denk/hoop ik tenminste.Edit: heating is zojuist afgebroken.
[Afbeelding]
Room 1 is de bijkeuken, Room 2 is de woonkamer en HT .
Wellicht komt het daardoor, dat de auto temp Room 1 als HT beschouwd?
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Die heb ik al elke 5min met een automation. Ik zal even kijken wat de temps geweest zijn toen dit optrad.vliegnerd schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 15:48:
[...]
Weet ik niet/kan ik mij niet herinneren. Wel weet ik van mijn eigen setup dat --zonder buitensensor-- dit gedrag optreed. Ik had een keer een slaapkamer spider die heel even min zoveel graden aangaf, door een storing ofzo, en de boel ging meteen verwarmen. (CV aan, compressor aan). En een paar minuten later weer uit natuurlijk.
[...]
Ik denk dat dit het "normale" gedrag is. Oplosbaar met een buitentemperatuursensor (of nog beter een fake buitensensor) waardoor de WPU in koelmodus blijft, dat denk/hoop ik tenminste.
Gisteren weer wat nieuws meegemaakt.
Ik heb gisteren de temperatuur 1 graden warmer ingesteld. Vervolgens zag ik dat de warmtepomp in korte intervallen begon te verwarmen.
Dus ongeveer 6 minuten aan en 10 minuten uit. Dit hield hield ongeveer 40 minuten aan. Daarna was het 6 uur lang aan het 'verwarmen' met de cv pomp op 60%, bron pomp op 0% en flow op 550.
Zie log hiervan hieronder. Ik heb in de regels waar de warmtepomp niets aan het doen was tussenuitgefilterd om het kort te houden.
Van 16:34 t/m 17:25 zie je de korte intervallen met als flow rond 1400 en en bronpomp rond 70%. Daarna zie je dat de flow teruggaat naar 550 en de bron pomp uit.
Waarom zou het in zulke korte intervallen verwarmen en niet 40 minuten lang aaneengesloten?
Waarom zou het water rondpompen door de cv leidingen met de bronpomp en compressor uit? Is dat niet zinloos?
Ik heb gisteren de temperatuur 1 graden warmer ingesteld. Vervolgens zag ik dat de warmtepomp in korte intervallen begon te verwarmen.
Dus ongeveer 6 minuten aan en 10 minuten uit. Dit hield hield ongeveer 40 minuten aan. Daarna was het 6 uur lang aan het 'verwarmen' met de cv pomp op 60%, bron pomp op 0% en flow op 550.
Zie log hiervan hieronder. Ik heb in de regels waar de warmtepomp niets aan het doen was tussenuitgefilterd om het kort te houden.
Van 16:34 t/m 17:25 zie je de korte intervallen met als flow rond 1400 en en bronpomp rond 70%. Daarna zie je dat de flow teruggaat naar 550 en de bron pomp uit.
Waarom zou het in zulke korte intervallen verwarmen en niet 40 minuten lang aaneengesloten?
Waarom zou het water rondpompen door de cv leidingen met de bronpomp en compressor uit? Is dat niet zinloos?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Time: 2024-06-07 16:34:11, Outside temp (\u00b0C): 25.39, Flow sensor (lt_hr): 544, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 0, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 11.73, Temp from source (\u00b0C): 11.81, CV supply temp (\u00b0C): 22.08, CV return temp (\u00b0C): 21.34, CV pressure (Bar): 2.26, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 16:35:11, Outside temp (\u00b0C): 25.39, Flow sensor (lt_hr): 1416, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 74, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 11.21, Temp from source (\u00b0C): 11.01, CV supply temp (\u00b0C): 21.45, CV return temp (\u00b0C): 21.09, CV pressure (Bar): 2.25, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 16:36:11, Outside temp (\u00b0C): 25.62, Flow sensor (lt_hr): 1388, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 75, Boiler pump (%): 0, Compressor: 1, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 10.55, Temp from source (\u00b0C): 10.91, CV supply temp (\u00b0C): 21.71, CV return temp (\u00b0C): 21.09, CV pressure (Bar): 2.26, Compressor current (A): 3 Time: 2024-06-07 16:37:11, Outside temp (\u00b0C): 25.88, Flow sensor (lt_hr): 1410, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 72, Boiler pump (%): 0, Compressor: 1, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 7.91, Temp from source (\u00b0C): 11, CV supply temp (\u00b0C): 24.81, CV return temp (\u00b0C): 21.09, CV pressure (Bar): 2.28, Compressor current (A): 3.04 Time: 2024-06-07 16:38:11, Outside temp (\u00b0C): 25.96, Flow sensor (lt_hr): 1397, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 75, Boiler pump (%): 0, Compressor: 1, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 7.88, Temp from source (\u00b0C): 11, CV supply temp (\u00b0C): 24.72, CV return temp (\u00b0C): 21.09, CV pressure (Bar): 2.28, Compressor current (A): 3.02 Time: 2024-06-07 16:39:11, Outside temp (\u00b0C): 25.91, Flow sensor (lt_hr): 1375, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 72, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 10.75, Temp from source (\u00b0C): 11.08, CV supply temp (\u00b0C): 22.73, CV return temp (\u00b0C): 21.54, CV pressure (Bar): 2.28, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 16:49:11, Outside temp (\u00b0C): 26.06, Flow sensor (lt_hr): 525, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 0, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 11.56, Temp from source (\u00b0C): 11.81, CV supply temp (\u00b0C): 21.71, CV return temp (\u00b0C): 21.1, CV pressure (Bar): 2.25, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 16:50:11, Outside temp (\u00b0C): 26.17, Flow sensor (lt_hr): 1386, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 70, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 11.16, Temp from source (\u00b0C): 11.13, CV supply temp (\u00b0C): 21.36, CV return temp (\u00b0C): 20.92, CV pressure (Bar): 2.25, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 16:51:11, Outside temp (\u00b0C): 26.07, Flow sensor (lt_hr): 1413, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 74, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 10.91, Temp from source (\u00b0C): 11, CV supply temp (\u00b0C): 21.27, CV return temp (\u00b0C): 21, CV pressure (Bar): 2.25, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 16:52:11, Outside temp (\u00b0C): 25.97, Flow sensor (lt_hr): 1387, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 73, Boiler pump (%): 0, Compressor: 1, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 7.84, Temp from source (\u00b0C): 11, CV supply temp (\u00b0C): 24.71, CV return temp (\u00b0C): 21.01, CV pressure (Bar): 2.27, Compressor current (A): 2.92 Time: 2024-06-07 16:53:11, Outside temp (\u00b0C): 25.68, Flow sensor (lt_hr): 1397, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 72, Boiler pump (%): 0, Compressor: 1, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 7.99, Temp from source (\u00b0C): 11.08, CV supply temp (\u00b0C): 24.63, CV return temp (\u00b0C): 21.09, CV pressure (Bar): 2.28, Compressor current (A): 2.92 Time: 2024-06-07 16:54:11, Outside temp (\u00b0C): 25.49, Flow sensor (lt_hr): 1415, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 72, Boiler pump (%): 0, Compressor: 1, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 8.07, Temp from source (\u00b0C): 11.15, CV supply temp (\u00b0C): 24.95, CV return temp (\u00b0C): 21.45, CV pressure (Bar): 2.29, Compressor current (A): 2.91 Time: 2024-06-07 16:55:11, Outside temp (\u00b0C): 25.41, Flow sensor (lt_hr): 1398, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 73, Boiler pump (%): 0, Compressor: 1, Heat demand thermost. (%): 35, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 7.94, Temp from source (\u00b0C): 11.16, CV supply temp (\u00b0C): 25.25, CV return temp (\u00b0C): 21.71, CV pressure (Bar): 2.29, Compressor current (A): 2.92 Time: 2024-06-07 17:06:11, Outside temp (\u00b0C): 25.67, Flow sensor (lt_hr): 1303, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 68, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 34, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 11.56, Temp from source (\u00b0C): 11.25, CV supply temp (\u00b0C): 21.45, CV return temp (\u00b0C): 20.93, CV pressure (Bar): 2.25, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 17:07:11, Outside temp (\u00b0C): 25.59, Flow sensor (lt_hr): 1412, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 74, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 34, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 11.01, Temp from source (\u00b0C): 11, CV supply temp (\u00b0C): 21.36, CV return temp (\u00b0C): 21.01, CV pressure (Bar): 2.25, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 17:08:11, Outside temp (\u00b0C): 25.65, Flow sensor (lt_hr): 1413, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 72, Boiler pump (%): 0, Compressor: 1, Heat demand thermost. (%): 34, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 7.74, Temp from source (\u00b0C): 11, CV supply temp (\u00b0C): 24.61, CV return temp (\u00b0C): 20.96, CV pressure (Bar): 2.26, Compressor current (A): 2.9 Time: 2024-06-07 17:09:11, Outside temp (\u00b0C): 25.68, Flow sensor (lt_hr): 1412, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 73, Boiler pump (%): 0, Compressor: 1, Heat demand thermost. (%): 34, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 7.99, Temp from source (\u00b0C): 11.08, CV supply temp (\u00b0C): 24.56, CV return temp (\u00b0C): 21.16, CV pressure (Bar): 2.28, Compressor current (A): 2.96 Time: 2024-06-07 17:10:11, Outside temp (\u00b0C): 25.88, Flow sensor (lt_hr): 1396, Cv pump (%): 90, Well pump (%): 72, Boiler pump (%): 0, Compressor: 1, Heat demand thermost. (%): 34, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 7.99, Temp from source (\u00b0C): 11.16, CV supply temp (\u00b0C): 25.07, CV return temp (\u00b0C): 21.53, CV pressure (Bar): 2.29, Compressor current (A): 2.97 Time: 2024-06-07 17:25:38, Outside temp (\u00b0C): 26.54, Flow sensor (lt_hr): 550, Cv pump (%): 60, Well pump (%): 0, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 33, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 12.21, Temp from source (\u00b0C): 12.05, CV supply temp (\u00b0C): 21.36, CV return temp (\u00b0C): 21.01, CV pressure (Bar): 1.93, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 17:27:14, Outside temp (\u00b0C): 26.51, Flow sensor (lt_hr): 549, Cv pump (%): 60, Well pump (%): 0, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 33, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 12.38, Temp from source (\u00b0C): 12.13, CV supply temp (\u00b0C): 21.27, CV return temp (\u00b0C): 21.01, CV pressure (Bar): 1.94, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 17:28:51, Outside temp (\u00b0C): 26.46, Flow sensor (lt_hr): 550, Cv pump (%): 60, Well pump (%): 0, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 33, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 12.54, Temp from source (\u00b0C): 12.21, CV supply temp (\u00b0C): 21.36, CV return temp (\u00b0C): 21.01, CV pressure (Bar): 1.93, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 17:30:11, Outside temp (\u00b0C): 26.36, Flow sensor (lt_hr): 550, Cv pump (%): 60, Well pump (%): 0, Boiler pump (%): 0, Compressor: 0, Heat demand thermost. (%): 33, CV enabled: 1, Temp to source (\u00b0C): 12.62, Temp from source (\u00b0C): 12.21, CV supply temp (\u00b0C): 21.36, CV return temp (\u00b0C): 21.01, CV pressure (Bar): 1.94, Compressor current (A): 0 Time: 2024-06-07 17:32:37, Outside temp |
Dit gedrag heb ik nog nooit gezien.Midan schreef op zondag 9 juni 2024 @ 00:15:
Gisteren weer wat nieuws meegemaakt.
Ik heb gisteren de temperatuur 1 graden warmer ingesteld. Vervolgens zag ik dat de warmtepomp in korte intervallen begon te verwarmen.
Dus ongeveer 6 minuten aan en 10 minuten uit. Dit hield hield ongeveer 40 minuten aan. Daarna was het 6 uur lang aan het 'verwarmen' met de cv pomp op 60%, bron pomp op 0% en flow op 550.
Mogelijk oorzaak kan zijn dat de CV (compressor) zijn warmte niet kwijt kan. Onvoldoende buffer capaciteit. Zijn de groepen wel open? Tenminste de badkamer moet open zijn.
Ik ga ervanuit dat dit wel het geval is, dus dat er geen storing is:
Zou de gemeten buitentemp dan toch invloed hebben? Ik heb ook nog nooit verwarmd als het 25 graden buiten was. Ik heb het gedrag getest bij (nep) buitentemperaturen van -10 en 0. Maar 25 graden had ik niet verwacht
Als "heat demand" 33% is. Dan gaat mijn setup ongeveer 1 uur verwarmen en dan ongeveer 2 uur pauze. Zodat er gemiddeld over de tijd 33% verwarmd wordt en 67% pauze.
Je kunt de intervallen ook volgen in de status "delay CV start" en "delay CV stop" zijn timers die aftellen en zorgen voor bovenstaand gedrag.
Waarom jij die extreem korte runs hebt weet ik niet.
Je kunt die "delay CV start/stop" timers in de gaten houden: Staan die ook zo kort? Of zijn die veel langer en wordt de CV run afgebroken door iets anders? (Dus een storing oid).
Info die dus nodig is:
- CV start/stop timers
- compressor temperaturen (evaporator temp, suction gas temp, liquid gas temp, compressed gas temp)
(maar die temps, als je ze hebt, dan graag in een grafiek
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Dank je voor het antwoord. Ik heb ook nog niet meegemaakt dat de warmtepomp verwarmt terwijl het buiten ook warm is. Dat kan een logische verklaring zijn voor dit gedrag.vliegnerd schreef op zondag 9 juni 2024 @ 07:51:
[...]
Dit gedrag heb ik nog nooit gezien.
Mogelijk oorzaak kan zijn dat de CV (compressor) zijn warmte niet kwijt kan. Onvoldoende buffer capaciteit. Zijn de groepen wel open? Tenminste de badkamer moet open zijn.
Ik ga ervanuit dat dit wel het geval is, dus dat er geen storing is:
Zou de gemeten buitentemp dan toch invloed hebben? Ik heb ook nog nooit verwarmd als het 25 graden buiten was. Ik heb het gedrag getest bij (nep) buitentemperaturen van -10 en 0. Maar 25 graden had ik niet verwacht![]()
Als "heat demand" 33% is. Dan gaat mijn setup ongeveer 1 uur verwarmen en dan ongeveer 2 uur pauze. Zodat er gemiddeld over de tijd 33% verwarmd wordt en 67% pauze.
Je kunt de intervallen ook volgen in de status "delay CV start" en "delay CV stop" zijn timers die aftellen en zorgen voor bovenstaand gedrag.
Waarom jij die extreem korte runs hebt weet ik niet.
Je kunt die "delay CV start/stop" timers in de gaten houden: Staan die ook zo kort? Of zijn die veel langer en wordt de CV run afgebroken door iets anders? (Dus een storing oid).
Info die dus nodig is:
- CV start/stop timers
- compressor temperaturen (evaporator temp, suction gas temp, liquid gas temp, compressed gas temp)
(maar die temps, als je ze hebt, dan graag in een grafiek)
Dit was bij mij ook het geval in de koude maanden.Als "heat demand" 33% is. Dan gaat mijn setup ongeveer 1 uur verwarmen en dan ongeveer 2 uur pauze. Zodat er gemiddeld over de tijd 33% verwarmd wordt en 67% pauze.
Je kunt de intervallen ook volgen in de status "delay CV start" en "delay CV stop" zijn timers die aftellen en zorgen voor bovenstaand gedrag.
Dit zijn de start/stop times voor die tijdstippen:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
| Time: 2024-06-07 16:12:12, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:13:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:14:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:15:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3754 Time: 2024-06-07 16:16:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3694 Time: 2024-06-07 16:17:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3634 Time: 2024-06-07 16:18:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3574 Time: 2024-06-07 16:19:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3514 Time: 2024-06-07 16:20:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3454 Time: 2024-06-07 16:21:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3394 Time: 2024-06-07 16:22:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3334 Time: 2024-06-07 16:23:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3274 Time: 2024-06-07 16:24:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:25:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:26:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:27:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:28:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:29:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:30:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:31:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:32:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:33:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:34:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:35:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:36:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3775 Time: 2024-06-07 16:37:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3715 Time: 2024-06-07 16:38:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3655 Time: 2024-06-07 16:39:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:40:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:41:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:42:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:43:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:44:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:45:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:46:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:47:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:48:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:49:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:50:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:51:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:52:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3723 Time: 2024-06-07 16:53:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3663 Time: 2024-06-07 16:54:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3603 Time: 2024-06-07 16:55:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:56:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:57:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:58:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:59:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:00:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:01:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:02:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:03:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:04:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:05:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:05:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:06:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:07:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:08:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3633 Time: 2024-06-07 17:09:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3573 Time: 2024-06-07 17:10:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:12:16, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:13:17, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:15:36, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:16:36, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:25:38, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:27:14, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:28:51, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:30:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:32:37, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:36:18, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:39:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:40:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:41:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:42:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:43:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:44:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:45:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:46:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:47:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:48:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:49:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:50:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 17:51:21, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 |
Start altijd 0. stop variërend maar wel aanzienlijk langer dan enkele minuten.
Grafiek van de temps:
/f/image/E12f13Uf0scUlU4mVM8Q6b1S.png?f=fotoalbum_large)
Informatie over groepen heb ik niet. Is dat uit te lezen als je de addon op een autotemp module aansluit?
De compressor stopt terwijl "delay CV stop" nog niet op 0 staat. De compressor stopt dus eerder dan gepland.Midan schreef op zondag 9 juni 2024 @ 11:19:
[
code:
1 2 3 4 5 Time: 2024-06-07 16:22:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3334 Time: 2024-06-07 16:23:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 3274 Time: 2024-06-07 16:24:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 Time: 2024-06-07 16:25:11, Delay cv start (sec): 0, Delay cv stop (sec): 0 (..knip)
De compressor stopt omdat er niet aan een of andere voorwaarde voldaan wordt. Te hoge/lage temperatuur/druk oid.
Een echte storing is het niet, want geen foutcode op de spider.
De compressortemperaturen zijn zover ik kan beoordelen helemaal normaal. Zo zijn ze bij mij ook tijdens het verwarmen (maar blijven dan stabiel tot delay CV stop op 0 staat, niet dat aan/uit gedrag)
Je CV aanvoer temperatuur is ook netjes 25 graden. Dat is normaal. (En niet veel te hoog, wat zou kunnen duidelijk op een probleem met de vloerverwarming, zoals te veel groepen dicht).
Het hele CV systeem lijkt dus naar behoren te functioneren. (gelukkig)
Bij nader inzien is de CV aanvoer/retour gewoon normaal. Dus het probleem moet (denk ik) niet in de vloerverwarming/afgifte gezocht worden.Informatie over groepen heb ik niet. Is dat uit te lezen als je de addon op een autotemp module aansluit?
Alles lijkt dus gewoon normaal.
Enige merkwaardige is het plotseling stoppen van de compressor na een paar minuten.
Gokje: De buitentemperatuur is nu heel hoog. Daarom is de maximale cv aanvoer temperatuur nu heel laag. Nog een gok: 25 graden. Ik denk dat de CV/compressor stopt omdat de "max cv aanvoer" bereikt is.
Dat is wel een wilde gok. Maar ik kan niks anders verzinnen.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Dank je voor je analyse. Het is sindsdien niet meer gebeurt dus zal wel eenmalig iets zijn geweest.vliegnerd schreef op zondag 9 juni 2024 @ 15:27:
[...]
De compressor stopt terwijl "delay CV stop" nog niet op 0 staat. De compressor stopt dus eerder dan gepland.
De compressor stopt omdat er niet aan een of andere voorwaarde voldaan wordt. Te hoge/lage temperatuur/druk oid.
Een echte storing is het niet, want geen foutcode op de spider.
[...]
De compressortemperaturen zijn zover ik kan beoordelen helemaal normaal. Zo zijn ze bij mij ook tijdens het verwarmen (maar blijven dan stabiel tot delay CV stop op 0 staat, niet dat aan/uit gedrag)
Je CV aanvoer temperatuur is ook netjes 25 graden. Dat is normaal. (En niet veel te hoog, wat zou kunnen duidelijk op een probleem met de vloerverwarming, zoals te veel groepen dicht).
Het hele CV systeem lijkt dus naar behoren te functioneren. (gelukkig)
[...]
Bij nader inzien is de CV aanvoer/retour gewoon normaal. Dus het probleem moet (denk ik) niet in de vloerverwarming/afgifte gezocht worden.
Alles lijkt dus gewoon normaal.
Enige merkwaardige is het plotseling stoppen van de compressor na een paar minuten.
Gokje: De buitentemperatuur is nu heel hoog. Daarom is de maximale cv aanvoer temperatuur nu heel laag. Nog een gok: 25 graden. Ik denk dat de CV/compressor stopt omdat de "max cv aanvoer" bereikt is.
Dat is wel een wilde gok. Maar ik kan niks anders verzinnen.
Het was wel iets kouder die dag. Begin avond geeft temperatuursensor te hoge waarde aan omdat er zonlicht op schijnt.Gokje: De buitentemperatuur is nu heel hoog. Daarom is de maximale cv aanvoer temperatuur nu heel laag. Nog een gok: 25 graden. Ik denk dat de CV/compressor stopt omdat de "max cv aanvoer" bereikt is.
Dat is wel een wilde gok. Maar ik kan niks anders verzinnen.
Ik zie dat Max cv aanvoer op 45 graden staat(is dat een vaste waarde?) cv aanvoer is niet zo hoog geweest toen.
Wat ik ook niet snap is waarom na 17:30 urenlang cv pomp aanstond en bronpomp uit. Is dat niet nutteloos als geen energie aan toegevoegd wordt of ontnomen wordt?
Ik denk dat dit elke keer zal gebeuren als je bij 25 graden de CV aanzet.Midan schreef op zondag 9 juni 2024 @ 17:15:
[...]
Dank je voor je analyse. Het is sindsdien niet meer gebeurt dus zal wel eenmalig iets zijn geweest.
Er zijn twee settings die de max aanvoer regel t.o.v. de buitentemp:Ik zie dat Max cv aanvoer op 45 graden staat(is dat een vaste waarde?) cv aanvoer is niet zo hoog geweest toen.
139 Max ch temp by -10°c (°C) (default 45)
140 Max ch temp by 20°c (°C) (default 25)
Ik neem aan dat daartussen lineair geïnterpoleerd wordt.
Omdat de default waarde van setting 140 25 graden is, lijkt het mij plausibel dat het daardoor komt. De compressor ging uit omdat de CV aanvoer temperatuur te hoog was.
Was er nog warmtevraag? Wellicht CV bedrijf met de compressor uit? Omdat de CV aanvoer al boven de max aanvoer temp was (25 graden) ?Wat ik ook niet snap is waarom na 17:30 urenlang cv pomp aanstond en bronpomp uit. Is dat niet nutteloos als geen energie aan toegevoegd wordt of ontnomen wordt?
Ik weet het anders niet.
Als de CV aanvoer temperatuur voldoende hoog is, dan heeft het wel zin om het water rond te pompen zonder dat de compressor aanstaat, net zo lang totdat het water voldoende afgekoeld is.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Zie inderdaad dat bij ongeveer 25 (tussen 24 en 27) graden compressor uitgezet werd.vliegnerd schreef op zondag 9 juni 2024 @ 17:37:
[...]
Ik denk dat dit elke keer zal gebeuren als je bij 25 graden de CV aanzet.
[...]
Er zijn twee settings die de max aanvoer regel t.o.v. de buitentemp:
139 Max ch temp by -10°c (°C) (default 45)
140 Max ch temp by 20°c (°C) (default 25)
Ik neem aan dat daartussen lineair geïnterpoleerd wordt.
Omdat de default waarde van setting 140 25 graden is, lijkt het mij plausibel dat het daardoor komt. De compressor ging uit omdat de CV aanvoer temperatuur te hoog was.
Er was 33% warmtevraag. CV aanvoer was 22 graden.[...]
Was er nog warmtevraag? Wellicht CV bedrijf met de compressor uit? Omdat de CV aanvoer al boven de max aanvoer temp was (25 graden) ?
Ik weet het anders niet.
Als de CV aanvoer temperatuur voldoende hoog is, dan heeft het wel zin om het water rond te pompen zonder dat de compressor aanstaat, net zo lang totdat het water voldoende afgekoeld is.
Ik zie nu dat op de tijdstippen dat alleen cv pomp aanstond dit de statuswaarden waren:
status: 2 (verwarmen)
sub_status: 0 (voordraai cv pomp)
Aan het einde de run ging de sub_status naar 2(voordraaien bronpomp) -> 3 (drukvereffenen) -> 7 (stop of run?)
Weet niet wat 'voordraaien cv pomp' doet, maar wel een verklaring voor waarom alleen cv pomp aanstaat.
Het is vandaag bij mij weer opgetreden.vliegnerd schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 13:17:
[...]
Dit is wel interessante informatie. Wie weet toch een merkwaardige bug. (in plaats van een hardware i2c fout) Een juist uitgelezen waarde die verkeerd "geïnterpreteerd" wordt en een overflow oid veroorzaakt.
Ook voor @midan : Kunnen jullie zo'n i2c hex string opsturen op het moment dat de boel vast loopt? Het is niet te zeggen dat die hex string dan nog de verkeerde waardes bevat, maar het is te proberen.
Hex status:
code:
1
| 80 82 A4 01 01 D5 06 93 0E 3C 13 D8 07 59 08 38 09 BB 08 D5 06 AA 04 F6 07 08 07 8D 00 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 FF EF 01 85 00 5A 10 00 64 64 00 00 00 01 01 00 00 08 7F 08 98 00 04 FF 00 07 27 09 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F4 20 00 66 73 63 6A 0A 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 02 CF 00 00 01 04 00 00 00 1B 00 01 00 00 00 00 00 00 00 64 00 07 5B 00 96 00 06 AA 05 78 00 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 |
Hex counters:
code:
1
| 80 82 C2 10 01 35 1A 04 5F 05 07 00 BB 03 8E 00 00 02 F0 00 BD 03 9E 13 AB 07 34 07 D3 02 5F 02 C5 00 00 02 06 00 D3 00 3F 00 08 00 00 00 00 00 01 00 47 00 1A 00 02 01 90 00 33 8C |
Counters deden het wel. Status Labels niet.
Syslog geeft ook fouten
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
| System Log: 2024-06-19 23:11:42 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-19 23:11:42 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:134 2024-06-19 23:11:41 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-19 23:11:41 I: mDNS: started 2024-06-19 23:11:41 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-19 23:11:41 I: Webserver: started 2024-06-19 23:11:41 I: MQTT: connected, System config: 1 2024-06-19 23:11:39 I: Timezone: Europe/Amsterdam, specifier CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 2024-06-19 23:11:39 I: WiFi: connection successful 2024-06-19 23:11:32 I: wifi AP mode started 2024-06-19 23:11:31 E: Unable to set wifi disconnect 2024-06-19 23:11:28 I: I2C sniffer capable hardware: yes 2024-06-19 23:11:28 I: HW rev: NON-CVE 1, FW ver.: 2.8.0 2024-06-19 23:11:28 I: Device UUID: b64e5f5a-bd54-4aaf-a4d8-06b70780ec41 2024-06-19 23:11:28 I: System boot, last reset reason: SW_RESET 2024-06-19 23:11:23 I: Reboot requested 2024-06-19 08:00:05 E: Error: I2C bus could not be cleared! 2024-06-19 08:00:02 W: Warning: I2C timeout, trying I2C bus reset... 2024-06-19 07:59:06 E: Error: I2C bus could not be cleared! 2024-06-19 07:59:02 W: Warning: I2C timeout, trying I2C bus reset... 2024-06-19 07:58:27 E: Error: I2C bus could not be cleared! 2024-06-19 07:58:24 W: Warning: I2C timeout, trying I2C bus reset... 2024-06-19 07:58:22 I: I2C init: QueryStatus 2024-06-19 07:58:22 E: Error: I2C bus could not be cleared! 2024-06-19 07:58:19 W: Warning: I2C timeout, trying I2C bus reset... 2024-06-19 08:19:04 I: I2C init: QueryStatusFormat - items:0 2024-06-19 08:19:04 I: Hostname: nrg-itho-f02c 2024-06-19 08:19:04 I: mDNS: started 2024-06-19 08:19:04 I: I2C init: QueryDevicetype - mfr:0x00 type:0x0D fw:0x29 hw:0x53 2024-06-19 08:19:03 I: Webserver: started 2024-06-19 08:19:03 I: MQTT: connected, System config: 1 |
[ Voor 42% gewijzigd door Midan op 20-06-2024 00:00 ]
@Midan Dank voor de i2c trace. Ik ga er naar kijken. Ik ben de komende twee weken niet veel thuis, dus durf niet te zeggen wanneer.
Maar aangezien de i2c errors uren eerder zijn/waren, is de kans natuurlijk ook groot dat de i2c trace niet hoort bij een eventuele fout.
Ik ga het in ieder geval testen. Wie weet. i2c errors zijn helaas lastiger te debuggen.
Maar aangezien de i2c errors uren eerder zijn/waren, is de kans natuurlijk ook groot dat de i2c trace niet hoort bij een eventuele fout.
Ik ga het in ieder geval testen. Wie weet. i2c errors zijn helaas lastiger te debuggen.
[ Voor 46% gewijzigd door vliegnerd op 20-06-2024 09:33 ]
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Wij wonen nu een maandje in onze nieuwe woning, en ik twijfel over onze WPU 5G.
Het is nu redelijk warm buiten, en de kamers en zolder zijn redelijk warm. (26 graden). 1 slaapkamer op het N/O is ook deze temperatuur.
De benedenverdieping lijkt wel koeler, 22.5 (spider staat op 21.5)
Het valt mij op, dat de compressor eigenlijk nooit aan gaat (aldus de Itho module van Arjen). Is dit nodig? Of alleen met verwarmen.
Is er iemand die eens door de waardes wil kijken, en een advies wil geven?
Thanks in advance
Het is nu redelijk warm buiten, en de kamers en zolder zijn redelijk warm. (26 graden). 1 slaapkamer op het N/O is ook deze temperatuur.
De benedenverdieping lijkt wel koeler, 22.5 (spider staat op 21.5)
Het valt mij op, dat de compressor eigenlijk nooit aan gaat (aldus de Itho module van Arjen). Is dit nodig? Of alleen met verwarmen.
Is er iemand die eens door de waardes wil kijken, en een advies wil geven?
Thanks in advance
[ Voor 5% gewijzigd door Clavis op 26-06-2024 17:18 ]
Staan de autotemps op de eerste en tweede verdieping wel open?Clavis schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 17:11:
Wij wonen nu een maandje in onze nieuwe woning, en ik twijfel over onze WPU 5G.
Het is nu redelijk warm buiten, en de kamers en zolder zijn redelijk warm. (26 graden). 1 slaapkamer op het N/O is ook deze temperatuur.
De benedenverdieping lijkt wel koeler, 22.5 (spider staat op 21.5)
Het valt mij op, dat de compressor eigenlijk nooit aan gaat (aldus de Itho module van Arjen). Is dit nodig? Of alleen met verwarmen.
Is er iemand die eens door de waardes wil kijken, en een advies wil geven?
Thanks in advance
Ze staan eigenlijk allemaal zo::strip_exif()/f/image/EhuBi7jQUTzgP4fjk6h92RSm.jpg?f=fotoalbum_large)
Met het zwarte dingetje “omhoog”.
Edit: bouwstof vrij maken is ook geen overbodige luxe.
:strip_exif()/f/image/EhuBi7jQUTzgP4fjk6h92RSm.jpg?f=fotoalbum_large)
Met het zwarte dingetje “omhoog”.
Edit: bouwstof vrij maken is ook geen overbodige luxe.
[ Voor 6% gewijzigd door Clavis op 26-06-2024 20:15 ]
Heb je al wel buitenzonwering? Toen wij net in de woning woonden hadden we dat nog niet direct en werd het op warme zomerdagen ook 26° in de kamers op het zuidwesten en de kamers met veel glas. Sinds we buitenzonwering hebben (buitenjaloezieën op de verdiepingen en een zonnescherm boven de glazen pui) blijft het een aangename 20-21°.Clavis schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 17:11:
Wij wonen nu een maandje in onze nieuwe woning, en ik twijfel over onze WPU 5G.
Het is nu redelijk warm buiten, en de kamers en zolder zijn redelijk warm. (26 graden). 1 slaapkamer op het N/O is ook deze temperatuur.
De benedenverdieping lijkt wel koeler, 22.5 (spider staat op 21.5)
Het valt mij op, dat de compressor eigenlijk nooit aan gaat (aldus de Itho module van Arjen). Is dit nodig? Of alleen met verwarmen.
Is er iemand die eens door de waardes wil kijken, en een advies wil geven?
Thanks in advance
Er is maar zoveel wat de vloerkoeling kan doen.
Voor koelen wordt de compressor niet gebruikt. Als de bron en de cv pompen draaien koelt de unit. Je kunt ook de temperaturen naar en terug van je vloeren in de gaten houden. 26 graden is wel hoog idd.Clavis schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 17:11:
Wij wonen nu een maandje in onze nieuwe woning, en ik twijfel over onze WPU 5G.
Het is nu redelijk warm buiten, en de kamers en zolder zijn redelijk warm. (26 graden). 1 slaapkamer op het N/O is ook deze temperatuur.
De benedenverdieping lijkt wel koeler, 22.5 (spider staat op 21.5)
Het valt mij op, dat de compressor eigenlijk nooit aan gaat (aldus de Itho module van Arjen). Is dit nodig? Of alleen met verwarmen.
Is er iemand die eens door de waardes wil kijken, en een advies wil geven?
Thanks in advance
Temp from source is net zo warm als temp from source, dat klopt niet.
Ah, well pump staat op 0, er komt dus geen "koud" water uit de bron, het lijkt erop dat hij gewoon niet koelt bij jou.
MIjn temp from source is 13.2C, temp to source is 18.2C.
Zonder zonwering en ramen op het zouden is het binnen 21.7C. Warmer dan 22.5 heb ik het uberhaubt nog niet gezien in de 3 jaar dat ik er woon.
(naja, toen de WPU stuk was wel
)
Heb je de Itho module niet gekoppeld aan b.v. Home assistant? Dan kan je ook historische data zien.
Ah, well pump staat op 0, er komt dus geen "koud" water uit de bron, het lijkt erop dat hij gewoon niet koelt bij jou.
MIjn temp from source is 13.2C, temp to source is 18.2C.
Zonder zonwering en ramen op het zouden is het binnen 21.7C. Warmer dan 22.5 heb ik het uberhaubt nog niet gezien in de 3 jaar dat ik er woon.
(naja, toen de WPU stuk was wel
Heb je de Itho module niet gekoppeld aan b.v. Home assistant? Dan kan je ook historische data zien.
Hier is het vandaag ook best warm. Vooral de zolder is heel warm. 28 graden. Dat is een open ruimte, 4 dakramen zonder bekleding. Op de slaapverdieping is het in de slaapkamers gemiddeld 24 graden en in de woonkamer is het nu 23,5. Ik heb op alle verdiepingen verwarming/koeling.
De WPU staat echt de hele dag in koelmodus maar ik heb niet het idee dat het heel veel doet eigenlijk..
Huidige status:
Outside temp (°C) 24.71
Boiler temp down (°C) 52.96
Boiler temp up (°C) 55.32
Temp to source (°C) 18.13
Temp from source (°C) 13.59
CV supply temp (°C) 19.5
CV return temp (°C) 20.65
Overigens ik heb sinds 2 weken het dak ook volgelegd met zonnepanelen en hierdoor het warmwater maar even op comfort gezet. Ik dacht, we gebruiken toch het meeste warm overdag en dan schijn toch te zon. Nu zie ik dat hij nog steeds om 02:00 een warmwater run doet? Ik dacht eigenlijk dat in de comfort stand de schedule niet uitgevoerd wordt?
De WPU staat echt de hele dag in koelmodus maar ik heb niet het idee dat het heel veel doet eigenlijk..
Huidige status:
Outside temp (°C) 24.71
Boiler temp down (°C) 52.96
Boiler temp up (°C) 55.32
Temp to source (°C) 18.13
Temp from source (°C) 13.59
CV supply temp (°C) 19.5
CV return temp (°C) 20.65
Overigens ik heb sinds 2 weken het dak ook volgelegd met zonnepanelen en hierdoor het warmwater maar even op comfort gezet. Ik dacht, we gebruiken toch het meeste warm overdag en dan schijn toch te zon. Nu zie ik dat hij nog steeds om 02:00 een warmwater run doet? Ik dacht eigenlijk dat in de comfort stand de schedule niet uitgevoerd wordt?
[ Voor 22% gewijzigd door Danfoss op 26-06-2024 22:14 ]
Comfort
Throughout the day, the supply of hot water is
heated to about 55°C when the temperature falls
below 45°C.
The supply of hot water is heated to about 58°C
once a day at a set time.
The supply of hot water is heated to about 62°C
once a week to ensure legionella prevention.
Scheduled run kan je wel aanpassen naar wanneer de panelen het meest opleveren.
Throughout the day, the supply of hot water is
heated to about 55°C when the temperature falls
below 45°C.
The supply of hot water is heated to about 58°C
once a day at a set time.
The supply of hot water is heated to about 62°C
once a week to ensure legionella prevention.
Scheduled run kan je wel aanpassen naar wanneer de panelen het meest opleveren.
Het is inderdaad beide.Danfoss schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 22:08:
Hier is het vandaag ook best warm. Vooral de zolder is heel warm. 28 graden. Dat is een open ruimte, 4 dakramen zonder bekleding. Op de slaapverdieping is het in de slaapkamers gemiddeld 24 graden en in de woonkamer is het nu 23,5. Ik heb op alle verdiepingen verwarming/koeling.
De WPU staat echt de hele dag in koelmodus maar ik heb niet het idee dat het heel veel doet eigenlijk..
Huidige status:
Outside temp (°C) 24.71
Boiler temp down (°C) 52.96
Boiler temp up (°C) 55.32
Temp to source (°C) 18.13
Temp from source (°C) 13.59
CV supply temp (°C) 19.5
CV return temp (°C) 20.65
Overigens ik heb sinds 2 weken het dak ook volgelegd met zonnepanelen en hierdoor het warmwater maar even op comfort gezet. Ik dacht, we gebruiken toch het meeste warm overdag en dan schijn toch te zon. Nu zie ik dat hij nog steeds om 02:00 een warmwater run doet? Ik dacht eigenlijk dat in de comfort stand de schedule niet uitgevoerd wordt?
De schedule wordt uitgevoerd maar ook zodra je tapt en hij komt onder zijn drempelwaarde dan gaat hij direct weer opwarmen.
De schedule kan je wel verplaatsen ook naar overdag inderdaad.
Ik zou als je nooit zonder warm water hebt gezeten hiervoor, hem gewoon op eco laten en je schedule verplaatsen. Dat is dan het zuinigst en je gebruikt wanneer hij dus moet verwarmen nagenoeg altijd je zonen energie.
Thanks beide.
Ik ga de schedule verplaatsen naar de middag en dan ervaren of dan de eco wel gaat werken. Bij 02:00 weet je zeker dat je in de ochtend warm kunt douchen; Bij verwarmen om 14:00 is dat maar de vraag
. Ik heb nu al wel eens als de kinderen in bad zijn geweest en er veel afgespoeld is in de keuken met warm water dat het warme water op is.
Ik ga de schedule verplaatsen naar de middag en dan ervaren of dan de eco wel gaat werken. Bij 02:00 weet je zeker dat je in de ochtend warm kunt douchen; Bij verwarmen om 14:00 is dat maar de vraag
Misschien dat het met de outside temperature te maken heeft. Bij -30 zal hij niet koelen, maar dit kan ook de waarde zijn die hij laat zien als je de buiten temperatuur van itho gepushed krijgt. Je kunt proberen de buitentemperatuur zelf op 20 te zetten op de debug pagina van de ithowifi. Zie je wel het blauwe sterretje op je spiders?Clavis schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 21:10:
Hm, ik zie dat de “Well pump en de CV pump nu op 0% staan. Kan me ook niet herinneren dat ik dit ooit hoger gezien heb.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Nee buitentemperatuur op -30 is “not available”.Maakt niet uit voor koelen.Paulusbrand schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 07:24:
[...]
Misschien dat het met de outside temperature te maken heeft. Bij -30 zal hij niet koelen, maar dit kan ook de waarde zijn die hij laat zien als je de buiten temperatuur van itho gepushed krijgt. Je kunt proberen de buitentemperatuur zelf op 20 te zetten op de debug pagina van de ithowifi. Zie je wel het blauwe sterretje op je spiders?
Het blauwe sterretje is wel belangrijk!
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Wedeorm bedankt voor de reacties allen 
Ik heb vanochtend gekeken, en toen stonden ze nog op koelen. (In ieder geval het blauwe sterretje).
Nu keek ik zojuist weer, en staan ze niet meer op koelen.
Wel zag ik wellicht iets geks in HomeAssistant.
/f/image/Cfnrrg9Ii7CBZ4hvVYyoZy05.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/sLVcr4RTg7OhStfLrpq66Jcp.png?f=fotoalbum_large)
Label Value
Outside temp (°C) 20
Boiler temp down (°C) 56.01
Boiler temp up (°C) 58.49
Evaporator temp (°C) 31.77
Suction gas temp (°C) 31.73
Compressed gas temp (°C) 36.87
Liquid temp (°C) 31.39
Temp to source (°C) 29.85
Temp from source (°C) 30.9
CV supply temp (°C) 30.91
CV return temp (°C) 31.5
CV pressure (Bar) 1.28
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Correction measurement delta source temperature (K) 2.8
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 50
CV_DHW or cooling temp valve (%) 50
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 0
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 22.89
Requested room temp (°C) 20
Heat demand thermost. (%) 0
Status 1
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 32.77
Calculated CV condensation temp (°C) 33.24
Waiting time permanently released element (sec) 0
Source flow glycol compensation (l_h) 0
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 0
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5.5
adaptive fifo index 29
Fault highest priority 0
UTC time 54980
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 1
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 0
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 0
Free cooling enabled 0
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 0
Comfort selected on thermostat 1
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 0
E-consumption during stand-by (kWh) 6
E-consumption during heating (kWh) 205
E-consumption during DHW (kWh) 46
E-consumption during cooling (kWh) 9
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 100
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 22
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 10.02
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 255
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 524
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 0
Block time pre-heating tap water (sec) 0
UTC time valid 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0
Ik heb vanochtend gekeken, en toen stonden ze nog op koelen. (In ieder geval het blauwe sterretje).
Nu keek ik zojuist weer, en staan ze niet meer op koelen.
Wel zag ik wellicht iets geks in HomeAssistant.
/f/image/Cfnrrg9Ii7CBZ4hvVYyoZy05.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/sLVcr4RTg7OhStfLrpq66Jcp.png?f=fotoalbum_large)
Label Value
Outside temp (°C) 20
Boiler temp down (°C) 56.01
Boiler temp up (°C) 58.49
Evaporator temp (°C) 31.77
Suction gas temp (°C) 31.73
Compressed gas temp (°C) 36.87
Liquid temp (°C) 31.39
Temp to source (°C) 29.85
Temp from source (°C) 30.9
CV supply temp (°C) 30.91
CV return temp (°C) 31.5
CV pressure (Bar) 1.28
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Correction measurement delta source temperature (K) 2.8
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 50
CV_DHW or cooling temp valve (%) 50
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 0
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 22.89
Requested room temp (°C) 20
Heat demand thermost. (%) 0
Status 1
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 32.77
Calculated CV condensation temp (°C) 33.24
Waiting time permanently released element (sec) 0
Source flow glycol compensation (l_h) 0
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 0
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 0
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5.5
adaptive fifo index 29
Fault highest priority 0
UTC time 54980
Max CV return temp (°C) 45
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 1
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 0
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 0
Free cooling enabled 0
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 0
Comfort selected on thermostat 1
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 0
E-consumption during stand-by (kWh) 6
E-consumption during heating (kWh) 205
E-consumption during DHW (kWh) 46
E-consumption during cooling (kWh) 9
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 100
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 50
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 22
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 10.02
Source pump flow setpoint (l_h) 0
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 255
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 524
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 0
Block time pre-heating tap water (sec) 0
UTC time valid 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0
[ Voor 86% gewijzigd door Clavis op 27-06-2024 08:22 ]
@Clavis dat is sowieso handig dat je de Autotemps ook uit kan lezen.
Verder helpt het wel als je het label/beschrijving van je grafiek ook meeneemt in je screenshot
Die andere lijst is een momentopname en hebben we niet zo heel veel aan. Beter is grafiekjes en langere termijn charts.
@vliegnerd ik blijf het gedrag soms gek vinden, urenlang stabiele in/uit gaande temps en opeens is daar dat gekke schommelen voor uren om vervolgens weer heel stabiel te zijn. Dat moeten toch meetfouten zijn zou je zeggen?
:strip_exif()/f/image/vFcPUfWp3uYvIH8e8Jchd8iI.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij die vriend van mij wordt er al 2 weken niet gekoeld omdat de bron aanvoer/retour temp slechts 1 graad verschillen maar dat kan toch haast niet waar zijn in de huidige periode. Is er een manier om flow even te forceren voor een uur om te kijken waar hij dan mee terug komt? Het is namelijk op zijn 1ste verdieping gewoon 25 graden en beneden is het 23. C.V. aanvoer en router ligt 2,5 graad uit elkaar. Toch heeft hij echt Gee n1 moment gekoeld de afgelopen 2 weken tot en met nu. C.V. pomp is niet aangewerkt.
Verder helpt het wel als je het label/beschrijving van je grafiek ook meeneemt in je screenshot
Die andere lijst is een momentopname en hebben we niet zo heel veel aan. Beter is grafiekjes en langere termijn charts.
@vliegnerd ik blijf het gedrag soms gek vinden, urenlang stabiele in/uit gaande temps en opeens is daar dat gekke schommelen voor uren om vervolgens weer heel stabiel te zijn. Dat moeten toch meetfouten zijn zou je zeggen?
:strip_exif()/f/image/vFcPUfWp3uYvIH8e8Jchd8iI.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij die vriend van mij wordt er al 2 weken niet gekoeld omdat de bron aanvoer/retour temp slechts 1 graad verschillen maar dat kan toch haast niet waar zijn in de huidige periode. Is er een manier om flow even te forceren voor een uur om te kijken waar hij dan mee terug komt? Het is namelijk op zijn 1ste verdieping gewoon 25 graden en beneden is het 23. C.V. aanvoer en router ligt 2,5 graad uit elkaar. Toch heeft hij echt Gee n1 moment gekoeld de afgelopen 2 weken tot en met nu. C.V. pomp is niet aangewerkt.
[ Voor 21% gewijzigd door GeeMoney op 27-06-2024 09:03 ]
Ik heb pas sinds 12 juni m'n WPU inzichtelijk. Ik zie dat inderdaad van het bovenste screenshot een deel is weggevallen.GeeMoney schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 08:55:
@Clavis dat is sowieso handig dat je de Autotemps ook uit kan lezen.
Verder helpt het wel als je het label/beschrijving van je grafiek ook meeneemt in je screenshot
Die andere lijst is een momentopname en hebben we niet zo heel veel aan. Beter is grafiekjes en langere termijn charts.
@vliegnerd ik blijf het gedrag soms gek vinden, urenlang stabiele in/uit gaande temps en opeens is daar dat gekke schommelen voor uren om vervolgens weer heel stabiel te zijn. Dat moeten toch meetfouten zijn zou je zeggen?
[Afbeelding]
Bij die vriend van mij wordt er al 2 weken niet gekoeld omdat de bron aanvoer/retour temp slechts 1 graad verschillen maar dat kan toch haast niet waar zijn in de huidige periode. Is er een manier om flow even te forceren voor een uur om te kijken waar hij dan mee terug komt? Het is namelijk op zijn 1ste verdieping gewoon 25 graden en beneden is het 23. C.V. aanvoer en router ligt 2,5 graad uit elkaar. Toch heeft hij echt Gee n1 moment gekoeld de afgelopen 2 weken tot en met nu. C.V. pomp is niet aangewerkt.
/f/image/i479Lu7DJiW5xWMl6GYSh8Mc.png?f=fotoalbum_large)
Het probleem wat je bij die vriend van jou schetst lijkt wel een beetje op het issue bij ons, behalve dat mijn temperaturen wat hoger zijn..
Kun je ook de temperaturen van en naar de vloer erbij zetten? En je pomp snelheden.Clavis schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 09:13:
[...]
Ik heb pas sinds 12 juni m'n WPU inzichtelijk. Ik zie dat inderdaad van het bovenste screenshot een deel is weggevallen.
[Afbeelding]
Kun je ook de temperaturen van en naar de vloer erbij zetten? En je pomp snelheden zeggen ook wel veel.
Het probleem wat je bij die vriend van jou schetst lijkt wel een beetje op het issue bij ons, behalve dat mijn temperaturen wat hoger zijn..
[ Voor 5% gewijzigd door Paulusbrand op 27-06-2024 09:15 ]
Is dat de "WPU Source pump percent"? En van/naar vloer zie ik zo even niet in Homeassistant. Ik heb wel de WPU current Room temp, en WPU CV Supply.Paulusbrand schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 09:14:
[...]
Kun je ook de temperaturen van en naar de vloer erbij zetten? En je pomp snelheden.
Cv supply temp
Cv return temp
Cv pump (%)
Well pump (%)
Cv return temp
Cv pump (%)
Well pump (%)
Toch gevonden;Paulusbrand schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 09:47:
Cv supply temp
Cv return temp
Cv pump (%)
Well pump (%)
/f/image/WJRyQSjKlTHUU94ZQajRCQlK.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb ook een sensor die kijkt of de WPU uberhaupt een bepaalde modus in gaat, maar die blijft staan op off. (En af en toe de boiler).
/f/image/ia4uwqbVmDbA1Y881HBQmwOL.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 65% gewijzigd door Clavis op 27-06-2024 10:18 ]
Ik vind het verschil tussen to and from source bij jou erg hoog, ca. 5 graden. Hoe zou dat zo anders zijn?Danfoss schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 22:08:
Hier is het vandaag ook best warm. Vooral de zolder is heel warm. 28 graden. Dat is een open ruimte, 4 dakramen zonder bekleding. Op de slaapverdieping is het in de slaapkamers gemiddeld 24 graden en in de woonkamer is het nu 23,5. Ik heb op alle verdiepingen verwarming/koeling.
De WPU staat echt de hele dag in koelmodus maar ik heb niet het idee dat het heel veel doet eigenlijk..
Huidige status:
Outside temp (°C) 24.71
Boiler temp down (°C) 52.96
Boiler temp up (°C) 55.32
Temp to source (°C) 18.13
Temp from source (°C) 13.59
CV supply temp (°C) 19.5
CV return temp (°C) 20.65
Overigens ik heb sinds 2 weken het dak ook volgelegd met zonnepanelen en hierdoor het warmwater maar even op comfort gezet. Ik dacht, we gebruiken toch het meeste warm overdag en dan schijn toch te zon. Nu zie ik dat hij nog steeds om 02:00 een warmwater run doet? Ik dacht eigenlijk dat in de comfort stand de schedule niet uitgevoerd wordt?
Bij mij zijn de waardes:
Outside temp (°C) 27.1
Temp to source (°C) 17.36
Temp from source (°C) 16.98
CV supply temp (°C) 22.86
CV return temp (°C) 26.4
Nu ik het zou zie, heeft het dus ook erg te maken met de temperatuur van de bron, die is bij mij maar 16.98, dat lijkt mij relatief hoog. Of dat is juist goed? Dan heb je in de winter dus een 'warme' bron?
Ik zoek ook naar opties om de koeling beter te laten werken, de woonkamer is nog wel oke (24.2) met alle gordijnen e.d. dicht maar de slaapkamers zijn wel 26+ nu.
>> Signature?
Bij koelen is cv supply temp 18 graden. Aangezien bij jou dat 22,9 is denk ik niet dat het op dat moment aan het koelen was. Dat maakt de andere temperaturen onbruikbaar.ChiLLeR schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:35:
[...]
Ik vind het verschil tussen to and from source bij jou erg hoog, ca. 5 graden. Hoe zou dat zo anders zijn?
Bij mij zijn de waardes:
Outside temp (°C) 27.1
Temp to source (°C) 17.36
Temp from source (°C) 16.98
CV supply temp (°C) 22.86
CV return temp (°C) 26.4
Nu ik het zou zie, heeft het dus ook erg te maken met de temperatuur van de bron, die is bij mij maar 16.98, dat lijkt mij relatief hoog. Of dat is juist goed? Dan heb je in de winter dus een 'warme' bron?
Ik zoek ook naar opties om de koeling beter te laten werken, de woonkamer is nog wel oke (24.2) met alle gordijnen e.d. dicht maar de slaapkamers zijn wel 26+ nu.
Bij mij wordt nu wel gekoeld en de temperaturen zijn als volgt:
Temp to source (°C) 16.98
Temp from source (°C) 12.94
CV supply temp (°C) 18.06
CV return temp (°C) 19.24
Hmm ja idd, hij staat nu op Off, niet meer in koelmodus. Geen idee waarom hij dat doet maar ok, zal straks nog keer kijken als hij weer in koelmodus komt.Midan schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:41:
[...]
Bij koelen is cv supply temp 18 graden. Aangezien bij jou dat 22,9 is denk ik niet dat het op dat moment aan het koelen was. Dat maakt de andere temperaturen onbruikbaar.
Bij mij wordt nu wel gekoeld en de temperaturen zijn als volgt:
Temp to source (°C) 16.98
Temp from source (°C) 12.94
CV supply temp (°C) 18.06
CV return temp (°C) 19.24
>> Signature?
Kan je deze status waarden posten?ChiLLeR schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:44:
[...]
Hmm ja idd, hij staat nu op Off, niet meer in koelmodus. Geen idee waarom hij dat doet maar ok, zal straks nog keer kijken als hij weer in koelmodus komt.
Status 4
Sub_status 255
Free cooling mode 1
Wellicht zegt dat waarom bij jou niet gekoeld wordt.
Status 1Midan schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:45:
[...]
Kan je deze status waarden posten?
Status 4
Sub_status 255
Free cooling mode 1
Wellicht zegt dat waarom bij jou niet gekoeld wordt.
Sub_status 255
Free cooling 0
Free cooling mode active 0
Free cooling mode blocked 0
>> Signature?
Heb je ook deze optie?ChiLLeR schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:48:
[...]
Status 1
Sub_status 255
Free cooling 0
Free cooling mode active 0
Free cooling mode blocked 0
/f/image/Ymh6XUf7sULNjeNaxrOtFhwP.png?f=fotoalbum_large)
Over meetfouten gesproken: Ik zie regelmatig Flow van rond 550 terwijl alle pompen uit staan. Vraag mij af of dat ook een meetfout is. Of zou er toch flow kan zijn door temperatuur of drukverschil?GeeMoney schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 08:55:
@Clavis dat is sowieso handig dat je de Autotemps ook uit kan lezen.
Verder helpt het wel als je het label/beschrijving van je grafiek ook meeneemt in je screenshot
Die andere lijst is een momentopname en hebben we niet zo heel veel aan. Beter is grafiekjes en langere termijn charts.
@vliegnerd ik blijf het gedrag soms gek vinden, urenlang stabiele in/uit gaande temps en opeens is daar dat gekke schommelen voor uren om vervolgens weer heel stabiel te zijn. Dat moeten toch meetfouten zijn zou je zeggen?
[Afbeelding]
Bij die vriend van mij wordt er al 2 weken niet gekoeld omdat de bron aanvoer/retour temp slechts 1 graad verschillen maar dat kan toch haast niet waar zijn in de huidige periode. Is er een manier om flow even te forceren voor een uur om te kijken waar hij dan mee terug komt? Het is namelijk op zijn 1ste verdieping gewoon 25 graden en beneden is het 23. C.V. aanvoer en router ligt 2,5 graad uit elkaar. Toch heeft hij echt Gee n1 moment gekoeld de afgelopen 2 weken tot en met nu. C.V. pomp is niet aangewerkt.
Die heb ik niet, wel nog:
Free cooling enabled 1
Wellicht verschil in types, ik heb een 4G WPU55CO.
Hij koelt normaal wel, maar soms stopt hij een aantal uur, zou wel beter zijn als hij gewoon blijft koelen:
/f/image/vqUHDOdNvawaD71M4q77qFwR.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 47% gewijzigd door ChiLLeR op 27-06-2024 11:02 ]
>> Signature?
Als je flow ziet van rond de 550 is hij vermoedelijk aan het koelen. Je cv en bron pomp zullen dan ook draaien verwacht ik.Midan schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:55:
[...]
Over meetfouten gesproken: Ik zie regelmatig Flow van rond 550 terwijl alle pompen uit staan. Vraag mij af of dat ook een meetfout is. Of zou er toch flow kan zijn door temperatuur of drukverschil?
Ik zie regelmatig dit:GeeMoney schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 11:22:
[...]
Als je flow ziet van rond de 550 is hij vermoedelijk aan het koelen. Je cv en bron pomp zullen dan ook draaien verwacht ik.
code:
1
| {time=>2024-06-24 11:54:55, Flow sensor (lt_hr)=>534, CV supply temp (°C)=>21.71, CV return temp (°C)=>21.01, Cv pump (%)=>0, Well pump (%)=>0, Room temp (°C)=>21.93, Requested room temp (°C)=>21} |
Dus wel flow maar cv en bronpomp op 0%.
De CV supply en return zijn bij jou dan weer 2 graden lager dan bij mij. Wordt dat dan gezet door de thermostaat? De laagste thermostaat waarde hier in huis is 20 graden. Is dat bij jou 19?Midan schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:41:
[...]
Bij koelen is cv supply temp 18 graden. Aangezien bij jou dat 22,9 is denk ik niet dat het op dat moment aan het koelen was. Dat maakt de andere temperaturen onbruikbaar.
Bij mij wordt nu wel gekoeld en de temperaturen zijn als volgt:
Temp to source (°C) 16.98
Temp from source (°C) 12.94
CV supply temp (°C) 18.06
CV return temp (°C) 19.24
Voor WUP5G geldt dat tijdens koelen supply temp 18 graden is. return temp is afhankelijk van hoeveel warmte er ontnomen is uit de vloer. Als je supply temp afwijkt van 18 graden, dan wordt er denk ik niet gekoeld op dat moment.Danfoss schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 12:18:
[...]
De CV supply en return zijn bij jou dan weer 2 graden lager dan bij mij. Wordt dat dan gezet door de thermostaat? De laagste thermostaat waarde hier in huis is 20 graden. Is dat bij jou 19?
Het issue is opgelost.
Installateur gebeld, monteur langsgekomen. Blijkbaar vergeten om de "hoofdthermostaat" ook als hoofdthermostaat in te stellen.
De status gaat nu ook naar "cooling".
Installateur gebeld, monteur langsgekomen. Blijkbaar vergeten om de "hoofdthermostaat" ook als hoofdthermostaat in te stellen.
De status gaat nu ook naar "cooling".
:fill(white):strip_exif()/f/image/M3wUsjxsjWxfM3KqVkC22Xyv.png?f=user_large)
[ Voor 31% gewijzigd door Clavis op 27-06-2024 16:02 ]
Eindelijk koelen gestart... waardes zijn nuMidan schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 10:45:
[...]
Kan je deze status waarden posten?
Status 4
Sub_status 255
Free cooling mode 1
Wellicht zegt dat waarom bij jou niet gekoeld wordt.
Temp to source (°C) 20.13
Temp from source (°C) 18.79
CV supply temp (°C) 20.92
CV return temp (°C) 22.86
>> Signature?
Er is ook nog een instelling voor het maximale verschil tussen de aanvoer temperatuur en hoofdthermostaat temperatuur. Standaard staat deze op 4 graden. Dit om condens vorming te voorkomen.Midan schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 13:18:
Als je supply temp afwijkt van 18 graden, dan wordt er denk ik niet gekoeld op dat moment.
Dus als aanvoer temperatuur 18.8 is, dan is de woonkamer temperatuur waarschijnlijk 22.8.
code:
1
| 202 Maximale Delta T thermostaat huidige temp en aanvoer CV default 4 |
Ik heb deze parameter een graad hoger gezet.
@GeeMoney zet de snelheid (modulatie percentage) van je bronpomp eens bij die grafiek van cv aanvoer en afvoer. Ik denk dat op dat moment er geen koelvraag meer is. De bronpomp draait dan nog heel langzaam en gaat uit. Daarna die pieken (om de 30 minuten een poging) totdat het weer aangaat.
Bij de woning van je vriend moet de installateur langskomen!
Bij de woning van je vriend moet de installateur langskomen!
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Ik ben bang dat die installateur kijkt en zegt: ziet er prima uit hoor.vliegnerd schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 18:49:
@GeeMoney zet de snelheid (modulatie percentage) van je bronpomp eens bij die grafiek van cv aanvoer en afvoer. Ik denk dat op dat moment er geen koelvraag meer is. De bronpomp draait dan nog heel langzaam en gaat uit. Daarna die pieken (om de 30 minuten een poging) totdat het weer aangaat.
Bij de woning van je vriend moet de installateur langskomen!
Er moet toch wel iets te vinden zijn waarom hij gewoon niet gaat koelen?
@vliegnerd je hebt gelijk, bron pomp gaat naar 0% !
/f/image/WzO0iCh3vY47DAdCSsASxTVO.png?f=fotoalbum_large)
Maar dat zou betekenen dat de ruimtes dus "op temp" zijn ?
[ Voor 27% gewijzigd door GeeMoney op 28-06-2024 11:01 ]
Ja inderdaad er is geen koelvermogen meer. De vloer is koud.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
@vliegnerd mijn module "hing" weer. Sinds vanmiddag 15:00 uur en ik kom er nu net achter en heb gelijk de debug queries gedraaid:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Query Devicetype: Result: 80 82 90 E0 01 07 00 01 00 0D 3A 1F 00 1F Query Status Format: Result: 80 82 A4 00 01 7E 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 0C 0C 0C 0C 00 10 0C 00 00 00 00 00 0C 0C 0C 0C 0C 10 92 92 00 00 00 00 92 92 92 92 00 00 10 0C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 00 00 20 00 00 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 00 20 20 20 20 0C 00 92 00 90 10 00 00 92 10 00 92 10 00 00 00 10 10 10 10 10 10 10 00 B7 Query Status: Result: 80 82 A4 01 01 C5 09 1A 17 47 17 56 09 50 09 4F 0C A5 08 29 06 26 04 7D 06 E8 07 96 00 A7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 98 00 64 11 00 64 00 00 00 00 01 01 00 00 08 DF 08 CA 00 04 FF 00 08 BA 08 F7 08 BA 08 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 15 00 66 80 39 48 0A 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 27 10 00 00 78 00 00 64 00 09 E2 00 96 00 06 26 00 00 00 11 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 25 00 00 01 E3 Query 2410: setting index: Result: 80 82 A4 10 01 13 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 01 10 00 E7 42 Current: 0 Minimum value: 0 Maximum value: 65535 Query Counters: Result: 80 82 C2 10 01 29 14 31 B1 36 DC 05 09 22 D5 00 06 1F 6D 05 73 18 E8 A3 67 28 94 32 7C 13 EF 22 E9 00 06 19 32 09 F6 0A F7 00 7E 00 00 00 00 9B |
Bij mijn WPU (vierde generatie) heb ik dat aan-uit gedrag al sinds jaren.
Alleen bij erg warme dagen wil hij wel eens wat langer achter elkaar koelen.
Ik heb al wat met de parameter gespeeld, maar ik krijg hem echt niet zover dat hij altijd lang achter elkaar koelt, zelfs wanneer er nog een flinke delta bestaat tussen de gevraagd temperatuur en de werkelijke temperatuur (>3K).
Hoe krijg ik mijn warmtepomp zover dat hij doorkoelt?
Enkele (mogelijk) relevante settings
- 62 Free cooling interval time (min): 20min (default 30min)
- 63 Floor temp at high free cooling (°C): 20.0 (default 20.0)
- 64 Floor temp at low free cooling (°C): 17.0 (default 17.0)
- 77 Functie free cooling valve 0 (default 0)
- 88 Min running time (sec) 120 (default 120sec)
- 110 Low speed heat pump (%) 40 (default 60)
- 113 High speed boiler pump (%) 40 (default 100)
- 147 Offset for cooling (K) 1.0 (default 1)
- 148 Offset for cooling (K) 0.3 (default 0.3)
- 165 Free cooling Prerun (sec.) 120 (default 120)
- 166 Free cooling BlockTime (min) 120 (default 1440)
- 167 Free cooling offset (K) 5 (default 2)
Voor zowel de default settings als mijn huidige geldt dat het gedrag tav kort koelen niet veranderd is.
Hij slaat aan en na een minuut ofzo weer uit.
Alleen bij erg warme dagen wil hij wel eens wat langer achter elkaar koelen.
Ik heb al wat met de parameter gespeeld, maar ik krijg hem echt niet zover dat hij altijd lang achter elkaar koelt, zelfs wanneer er nog een flinke delta bestaat tussen de gevraagd temperatuur en de werkelijke temperatuur (>3K).
Hoe krijg ik mijn warmtepomp zover dat hij doorkoelt?
Enkele (mogelijk) relevante settings
- 62 Free cooling interval time (min): 20min (default 30min)
- 63 Floor temp at high free cooling (°C): 20.0 (default 20.0)
- 64 Floor temp at low free cooling (°C): 17.0 (default 17.0)
- 77 Functie free cooling valve 0 (default 0)
- 88 Min running time (sec) 120 (default 120sec)
- 110 Low speed heat pump (%) 40 (default 60)
- 113 High speed boiler pump (%) 40 (default 100)
- 147 Offset for cooling (K) 1.0 (default 1)
- 148 Offset for cooling (K) 0.3 (default 0.3)
- 165 Free cooling Prerun (sec.) 120 (default 120)
- 166 Free cooling BlockTime (min) 120 (default 1440)
- 167 Free cooling offset (K) 5 (default 2)
Voor zowel de default settings als mijn huidige geldt dat het gedrag tav kort koelen niet veranderd is.
Hij slaat aan en na een minuut ofzo weer uit.
[ Voor 52% gewijzigd door Kets_One op 01-07-2024 13:25 ]
3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO, 510Wp ZW (schuur)
Ik heb een paar gekke dingen gezien maar snap niet zo goed waar het vandaan komt.
Mode: Comfort
Thermostaat op 22 gezet op 21:00
Thermostaat gaat vanzelf naar 21 volgende ochtend om 06:00
Als ik mode Eco heb wordt er 24/7 gekoeld (status cooling) maar in comfort mode gaat ie van CV in de ochtend naar 'Off', waarschijnlijk omdat nu actual temp hoger is dan gevraagde.
Maar ik Eco mode wordt er weer niet gereageerd als ik thermostaat van 21.5 naar 22 zet en actual is dus lager, en blijft mode op Cooling staan.
Het zal ongetwijfeld te beinvloeden zijn via parameters maar het gedrag vind ik vreemd.
Mode: Comfort
Thermostaat op 22 gezet op 21:00
Thermostaat gaat vanzelf naar 21 volgende ochtend om 06:00
Als ik mode Eco heb wordt er 24/7 gekoeld (status cooling) maar in comfort mode gaat ie van CV in de ochtend naar 'Off', waarschijnlijk omdat nu actual temp hoger is dan gevraagde.
Maar ik Eco mode wordt er weer niet gereageerd als ik thermostaat van 21.5 naar 22 zet en actual is dus lager, en blijft mode op Cooling staan.
Het zal ongetwijfeld te beinvloeden zijn via parameters maar het gedrag vind ik vreemd.
Waarschijnlijk is hij dan van koelen naar verwarmen gegaan. Dan zet hij de thermostaat een graad lager.smesjz schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 11:26:
Ik heb een paar gekke dingen gezien maar snap niet zo goed waar het vandaan komt.
Mode: Comfort
Thermostaat op 22 gezet op 21:00
Thermostaat gaat vanzelf naar 21 volgende ochtend om 06:00
Naar koelen dus een graad hoger.
Eco en comfort modus hebben alleen betrekking op het tapwater. Wanneer er verwarmd wordt en tot welke temperatuur.Als ik mode Eco heb wordt er 24/7 gekoeld (status cooling) maar in comfort mode gaat ie van CV in de ochtend naar 'Off', waarschijnlijk omdat nu actual temp hoger is dan gevraagde.
Maar ik Eco mode wordt er weer niet gereageerd als ik thermostaat van 21.5 naar 22 zet en actual is dus lager, en blijft mode op Cooling staan.
Het zal ongetwijfeld te beinvloeden zijn via parameters maar het gedrag vind ik vreemd.
Ik ben terug uit het buitenland. Kan weer een beetje meedenken.GeeMoney schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 08:55:
Bij die vriend van mij wordt er al 2 weken niet gekoeld omdat de bron aanvoer/retour temp slechts 1 graad verschillen maar dat kan toch haast niet waar zijn in de huidige periode. Is er een manier om flow even te forceren voor een uur om te kijken waar hij dan mee terug komt? Het is namelijk op zijn 1ste verdieping gewoon 25 graden en beneden is het 23. C.V. aanvoer en router ligt 2,5 graad uit elkaar. Toch heeft hij echt Gee n1 moment gekoeld de afgelopen 2 weken tot en met nu. C.V. pomp is niet aangewerkt.
Als de bron aanvoer- en retourtemperatuur zo dicht bij elkaar liggen, is er dan wel flow? Dat wil zeggen, is dat wanneer de bronpomp aanstaat?
Wat zijn de temperaturen tijdens SWW bedrijf?
Als de bron echt zo warm is, dan kun je inderdaad niet koelen, maar we hebben dat hier volgens mij nog nooit gezien. Mijn "stabiele" bron temperatuur na een paar uur koelen is nu net boven de 13 graden.
Als de CV aanvoer/retour 2,5 graad uit elkaar liggen is dat mijn CV pomp aan? Mijn temperatuurverschil tijdens koelen is meestal minder dan 2 graden. (18 aanvoer, net onder de 20 router). 4,5kW model.
Als de koeling niet stabiel aan gaat, dus blijft aan/uit gaan om het half uur ofzo, dan is dat meestal normaal koelbedrijf. Itho noemt dit "vrij koelen". Er hoeft helemaal niets mis te zijn. Ik heb dit gedrag ook, maar ik blokkeer koelen op delen van de dag, zodat het niet voorkomt. Ik probeer te koelen tijdens SWW bedrijf.
En (wellicht al gevraagd) zou het niet kunnen dat de vloer gewoon "koud" is? Bij mij wordt het onder het platte dak op de 3de verdieping ook 23+ graden tijdens koelen, terwijl de CV retour dan onder de 20 graden is. De vloer is dan 20 graden, maar de rest van de muren en dak warmer.
En dit is met plak PVC op vloerverwarming over de hele bovenverdieping. Met meer isolerende vloerbedekking of minder vloerverwarmingsbuizen wordt het snel warmer, terwijl de vloer wel "koud" is.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
We hebben een WPU met FW versie: 34, zonder buiten temperatuurvoeler.
Ik zag dat er een oplossing is om de WPU in een bepaalde periode van het jaar niet meer te laten koelen. Daar hebben we erg veel last van, want dan gaat hij eerst koelen (door de zoninstraling) en daarna gaat hij gewoon weer verwarmen. Dat kan ik vanaf nu voorkomen. Bedankt hiervoor.
Is het mogelijk, dat de WPU niet gaat verwarmen in een bepaalde periode van het jaar?
De index 8 heb ik aangepast naar 2 en de buiten temperatuur heb ik ingesteld op 23 graden. Index 63 van de autotemp staat op 20 graden ingesteld. Wanneer de kamertemperatuur 21,5 graden is en de ingesteld temperatuur is 22,5 graden dan gaat de WPU gewoon verwarmen.
Deze instelling van de kamertemperatuur heeft te maken met de zoninstraling op het einde van de dag, de lucht wordt dan meestal 3 graden extra verwarmt en als de zon weg is, dan dan zakt de temperatuur vrij snel weer 2 graden. Als ik dan de thermostaat niet extra omhoog zet, dan gaat de WPU gewoon koelen gedurende minimaal 12 uur. En dat is totaal onnodig. Ik had gehoopt dat de WPU dan alleen maar zou kunnen koelen met deze instellingen. Dat blijkt niet zo te zijn. Weet iemand hiervoor een oplossing?
Ik zag dat er een oplossing is om de WPU in een bepaalde periode van het jaar niet meer te laten koelen. Daar hebben we erg veel last van, want dan gaat hij eerst koelen (door de zoninstraling) en daarna gaat hij gewoon weer verwarmen. Dat kan ik vanaf nu voorkomen. Bedankt hiervoor.
Is het mogelijk, dat de WPU niet gaat verwarmen in een bepaalde periode van het jaar?
De index 8 heb ik aangepast naar 2 en de buiten temperatuur heb ik ingesteld op 23 graden. Index 63 van de autotemp staat op 20 graden ingesteld. Wanneer de kamertemperatuur 21,5 graden is en de ingesteld temperatuur is 22,5 graden dan gaat de WPU gewoon verwarmen.
Deze instelling van de kamertemperatuur heeft te maken met de zoninstraling op het einde van de dag, de lucht wordt dan meestal 3 graden extra verwarmt en als de zon weg is, dan dan zakt de temperatuur vrij snel weer 2 graden. Als ik dan de thermostaat niet extra omhoog zet, dan gaat de WPU gewoon koelen gedurende minimaal 12 uur. En dat is totaal onnodig. Ik had gehoopt dat de WPU dan alleen maar zou kunnen koelen met deze instellingen. Dat blijkt niet zo te zijn. Weet iemand hiervoor een oplossing?
Ik doe dat dankzij automation templates van @Onl1ne1373 in combinatie met een HGI-80 module van Honeywell en HomeAssistant is het mogelijk om “remote” de thermostaten aan te sturen. Ik laat middels automations/schedules dus de setpoints van de thermostaten mee omhoog of omlaag lopen zodat hij of niet gaat verwarmen of (nog) niet gaat koelen.Sjepers schreef op zondag 7 juli 2024 @ 10:40:
We hebben een WPU met FW versie: 34, zonder buiten temperatuurvoeler.
Ik zag dat er een oplossing is om de WPU in een bepaalde periode van het jaar niet meer te laten koelen. Daar hebben we erg veel last van, want dan gaat hij eerst koelen (door de zoninstraling) en daarna gaat hij gewoon weer verwarmen. Dat kan ik vanaf nu voorkomen. Bedankt hiervoor.
Is het mogelijk, dat de WPU niet gaat verwarmen in een bepaalde periode van het jaar?
De index 8 heb ik aangepast naar 2 en de buiten temperatuur heb ik ingesteld op 23 graden. Index 63 van de autotemp staat op 20 graden ingesteld. Wanneer de kamertemperatuur 21,5 graden is en de ingesteld temperatuur is 22,5 graden dan gaat de WPU gewoon verwarmen.
Deze instelling van de kamertemperatuur heeft te maken met de zoninstraling op het einde van de dag, de lucht wordt dan meestal 3 graden extra verwarmt en als de zon weg is, dan dan zakt de temperatuur vrij snel weer 2 graden. Als ik dan de thermostaat niet extra omhoog zet, dan gaat de WPU gewoon koelen gedurende minimaal 12 uur. En dat is totaal onnodig. Ik had gehoopt dat de WPU dan alleen maar zou kunnen koelen met deze instellingen. Dat blijkt niet zo te zijn. Weet iemand hiervoor een oplossing?
Dit werkt perfect en heeft bij mij al heel veel onnodige runs gescheeld en dus ook flink energieverbruik.
Bedankt voor u reactie.
Het energieverbruik is het probleem niet zo. Het energieverbruik voor ons appartement van 310m3 is per jaar 547 kWh. Daarvan is 239 kWh voor de boiler en 308 kWh voor verwarmen/koelen/standby. Wanneer de WPU onnodig koelt is vooral de koele uitstraling van de vloer, bij een ruimte temperatuur van 21 graden. Bovendien is de capaciteit tijdens dit koelproces vrijwel te verwaarlozen. De koelperiode dient alleen om de bron in conditie te houden. Met 3 graden temperatuur verschil kun je de ruimte niet koelen. Dit heet Itho-Daalderop mij ook bevestigd.
Het energieverbruik is het probleem niet zo. Het energieverbruik voor ons appartement van 310m3 is per jaar 547 kWh. Daarvan is 239 kWh voor de boiler en 308 kWh voor verwarmen/koelen/standby. Wanneer de WPU onnodig koelt is vooral de koele uitstraling van de vloer, bij een ruimte temperatuur van 21 graden. Bovendien is de capaciteit tijdens dit koelproces vrijwel te verwaarlozen. De koelperiode dient alleen om de bron in conditie te houden. Met 3 graden temperatuur verschil kun je de ruimte niet koelen. Dit heet Itho-Daalderop mij ook bevestigd.
Volgens mij doe ik het andersom. Ik gebruik verwarmen om niets te doen (spiders op lage temperatuur) en laat koelen toe wanneer dat gewenst is.Sjepers schreef op zondag 7 juli 2024 @ 10:40:
We hebben een WPU met FW versie: 34, zonder buiten temperatuurvoeler.
Ik zag dat er een oplossing is om de WPU in een bepaalde periode van het jaar niet meer te laten koelen. Daar hebben we erg veel last van, want dan gaat hij eerst koelen (door de zoninstraling) en daarna gaat hij gewoon weer verwarmen. Dat kan ik vanaf nu voorkomen. Bedankt hiervoor.
Is het mogelijk, dat de WPU niet gaat verwarmen in een bepaalde periode van het jaar?
De index 8 heb ik aangepast naar 2 en de buiten temperatuur heb ik ingesteld op 23 graden. Index 63 van de autotemp staat op 20 graden ingesteld. Wanneer de kamertemperatuur 21,5 graden is en de ingesteld temperatuur is 22,5 graden dan gaat de WPU gewoon verwarmen.
Deze instelling van de kamertemperatuur heeft te maken met de zoninstraling op het einde van de dag, de lucht wordt dan meestal 3 graden extra verwarmt en als de zon weg is, dan dan zakt de temperatuur vrij snel weer 2 graden. Als ik dan de thermostaat niet extra omhoog zet, dan gaat de WPU gewoon koelen gedurende minimaal 12 uur. En dat is totaal onnodig. Ik had gehoopt dat de WPU dan alleen maar zou kunnen koelen met deze instellingen. Dat blijkt niet zo te zijn. Weet iemand hiervoor een oplossing?
Met behulp van de buitentemperatuur forceer ik de WPU (eigenlijk de autotemp) in verwarmingsmodus. Hij schakelt (bij mij) dan *nooit* over op koelen, ongeacht de ruimte temperaturen.
Ik heb de spiders op 19/20 graden staan en de boel staat op "verwarmen", doordat de nep buitentemperatuur 12 graden is. Dan staat de autotemp op verwarmen en de WPU de hele dag "off" en er wordt niet gekoeld.
Als ik dan toch wil koelen zet ik enkel de buitentemperatuur op 20 graden. En weer terug naar 12 als koelen uit moet. Werkt voor mij als een trein.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Bedankt voor deze reactie.
Hier was ik naar op zoek. Dit is een eenvoudige oplossing.
Sorry dat ik niet replay op u oplossing, want ik heb geen idee hoe ik dat moet doen.
Hier was ik naar op zoek. Dit is een eenvoudige oplossing.
Sorry dat ik niet replay op u oplossing, want ik heb geen idee hoe ik dat moet doen.
Ik heb even in de topicpost gekeken maar ik neem aan dat je hiervoor een automation in Home-Assistant hebt gemaakt. Kun je aangeven hoe deze eruit ziet? Ik zou hem denk ik pas bij een buitentemperatuur van 25 graden het koelsysteem aan willen zetten en lager niet.vliegnerd schreef op zondag 7 juli 2024 @ 13:52:
[...]
Volgens mij doe ik het andersom. Ik gebruik verwarmen om niets te doen (spiders op lage temperatuur) en laat koelen toe wanneer dat gewenst is.
Met behulp van de buitentemperatuur forceer ik de WPU (eigenlijk de autotemp) in verwarmingsmodus. Hij schakelt (bij mij) dan *nooit* over op koelen, ongeacht de ruimte temperaturen.
Ik heb de spiders op 19/20 graden staan en de boel staat op "verwarmen", doordat de nep buitentemperatuur 12 graden is. Dan staat de autotemp op verwarmen en de WPU de hele dag "off" en er wordt niet gekoeld.
Als ik dan toch wil koelen zet ik enkel de buitentemperatuur op 20 graden. En weer terug naar 12 als koelen uit moet. Werkt voor mij als een trein.
Mijn regeling was eerst gebaseerd op blokkeren van koelen (met manual control). Dat heb ik later aanpast naar regelen op basis van de buitentemperatuur._Richie_ schreef op maandag 8 juli 2024 @ 14:37:
[...]
Ik heb even in de topicpost gekeken maar ik neem aan dat je hiervoor een automation in Home-Assistant hebt gemaakt. Kun je aangeven hoe deze eruit ziet? Ik zou hem denk ik pas bij een buitentemperatuur van 25 graden het koelsysteem aan willen zetten en lager niet.
Daarom is de regeling nu raar opgezet: Blokkeren in plaats van aanzetten. Maar goed, het is zo.
Er zijn twee input booleans:
- set_wpu_into_coolmode: deze is de hele zomer / koelperiode actief. Zet ik handmatig uit als ik geen koelen wil.
- disable_wpu_cooling: die gaat dagelijks automatisch aan/uit
Er was eerst een op manual control gebasseerde automation die koelen blokkeerde als "disable_wpu_cooling" ON was. Maar dat is nu vervangen door de outside temp MQTT berichten.
Aanzetten koelen, elke dag om 12u30 net voor SWW bedrijf:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| alias: Zet "blokkeer koelen" UIT om 12:30 description: >- Zet het blokkeren van de koeling uit om 12:30 zodat er gekoeld kan worden tijdens warm water bedrijf trigger: - platform: time at: "12:30:00" condition: - condition: state entity_id: input_boolean.set_wpu_into_coolmode state: "on" action: - service: input_boolean.turn_off data: {} target: entity_id: input_boolean.disable_wpu_cooling - service: mqtt.publish data: topic: ithowpu/cmd payload: "{ \"outside_temp\": 21 }" mode: single |
Blokkeren koelen als er vrijwel geen koelvermogen meer over is, meestal ergens midden in de nacht:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
| alias: Cooling uit bij einde koelen description: "" trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.itho_wpu_source_pump_percent for: hours: 0 minutes: 10 seconds: 0 below: 6 above: 0 condition: - condition: state entity_id: sensor.itho_wpu_status state: Cooling for: hours: 0 minutes: 30 seconds: 0 action: - service: input_boolean.turn_on data: {} target: entity_id: input_boolean.disable_wpu_cooling - service: mqtt.publish data: topic: ithowpu/cmd payload: "{ \"outside_temp\": 6 }" mode: single |
[ Voor 3% gewijzigd door vliegnerd op 09-07-2024 17:19 ]
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Ik heb hier de boel aangepast dat er tussen koelen en verwarmen minstens 5 graden moet zitten voor 't start, en minstens 5 dagen (indien de temperatuur niet aangepast is).
Hierdoor blijft het systeem basically uit... en als ik nu wil koelen of verwarmen, zet ik de thermostaat maar even 10 seconden op 15 of 30... en dan terug op wat ik wil.
Scheelt me 12kwh/dag aan nutteloos koelen als 't later op de dag/nacht toch wel weer koelt van nature.
Hierdoor blijft het systeem basically uit... en als ik nu wil koelen of verwarmen, zet ik de thermostaat maar even 10 seconden op 15 of 30... en dan terug op wat ik wil.
Scheelt me 12kwh/dag aan nutteloos koelen als 't later op de dag/nacht toch wel weer koelt van nature.
12 kWh per dag voor koelen?? 500 W !?!? Dat kan bijna niet. Dwz ik hoop dat het niet klopt, dat is een boel energie.
Ik (4,5 kW model) koel met de CV pomp op 80% met 65 W gemeten aan stekker en op 50% met 25 W. En niet continu. 12 kWh per MAAND.
Ik (4,5 kW model) koel met de CV pomp op 80% met 65 W gemeten aan stekker en op 50% met 25 W. En niet continu. 12 kWh per MAAND.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Laat 't 350W zijn.... maar als de koeling hier in huis aan gaat dan is dat vol-continue dus ~350W... dat vond ik ook wat te veel, dus had ook vaak de hele warmtepomp gewoon uit staan voordat ik dit beter kon ingeregelen. (WPU4)
Deze kan ook alleen 100% of 0% ... dus dan maar 0%
Deze kan ook alleen 100% of 0% ... dus dan maar 0%
Zo! Dat is echt een hoop. De WPU 4G heeft blijkbaar nog de ouderwetse (inefficiënte) wisselstroom pompen, die tegenwoordig, dankzij europese regelgeving, verboden zijn.markjanssen schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 19:21:
Laat 't 350W zijn.... maar als de koeling hier in huis aan gaat dan is dat vol-continue dus ~350W... dat vond ik ook wat te veel, dus had ook vaak de hele warmtepomp gewoon uit staan voordat ik dit beter kon ingeregelen. (WPU4)
Deze kan ook alleen 100% of 0% ... dus dan maar 0%
Pomp vervangen zal wel niet kunnen, maar is wellicht wel terug te verdienen. Zo'n pomp kost 100 euro, dat is 300 kWh energie, dat verdien je nog wel terug binnen de levensduur.
Maar ik ben bang dat vervangen niet zomaar kan. (Of veel duurder is als je het door een installateur laat doen)
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Yuh, hoewel ik recent wel bij een van de buren een nieuwe warmtepomp voor de deur heb zien staan (+installatie bedrijf busje) ... dus blijkbaar was die daar al zo defect dat ze het opgegeven hebben en voor een compleet nieuw systeem zijn gegaan.
Alles draait hier sinds 2012... en hier is ook al 1x een pomp vervangen (doorgefikt), maar verder draait 't nog
Alles draait hier sinds 2012... en hier is ook al 1x een pomp vervangen (doorgefikt), maar verder draait 't nog
@markjanssen Als er nu een pomp kapot gaat, dan moet die vervangen worden door een zuinige DC pomp (vanwege die Europese regels).
Het is wellicht toch nuttig om dat eens proberen te onderzoeken. Want ook tijdens CV bedrijf heb je daar profijt van.
Het is wellicht toch nuttig om dat eens proberen te onderzoeken. Want ook tijdens CV bedrijf heb je daar profijt van.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Ze hebben speciale ombouw sets voor DC pompen, niet goedkoop maar het kan zeker wel.