Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen

Pagina: 1 ... 19 ... 33 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Midan schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 10:54:
[...]

Wat ik mij afvraag is of plat dak vs schuin dak verschil maakt.
Zou wel kunnen. De isolatiewaarde zal wel hetzelfde zijn (EPC/BENG/bouwbesluit) maar mijn dak heeft waarschijnlijk minder oppervlakte.

Volgens mijn energielabel (A++++) is de warmtebehoefte 20,53 kWh per m2. Dit moet wel thermisch zijn, anders is het bizar hoog. Deze waarde, ongeveer 3500 kWh per jaar thermisch, is in de buurt van de EPC berekening uit de omgevingsvergunning: 2700 kWh thermisch. De meeste dingen uit het energielabel zijn wat pessimistischer dan de omgevingsvergunning.

2700 kWh thermisch is ongeveer 500 kWh elektrisch. Ik gebruik de helft van de voorspelling. Het was ook een warmere winter dan gemiddeld.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
@vliegnerd Wat is jou verbruik (warmtepomp) op jaarbasis?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Namu
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09-09 09:09

Namu

Silver Wings Of Morning

Hoi alle, Na o.a. dit topic en de Gitrepo van Arjen gelezen te hebben, heb ik een noncve module besteld en aangesloten op mijn WPU 5G.

Nu snapte ik uit dit topic en onderstaande faq dat "E-consumption" niet beschikbaar zal zijn in de 2023 modellen (https://github.com/arjenh...tho-WPU-Heat-pump-support). Maar waar ik op hoopte, en mis, zijn de Energy out of source (MWh) en Energy returned to source (MWh) metrics.

Voor E-consumption heb ik counters en ze staan alleen op 0. Voor Energy out/in heb ik helemaal niets. Geen counters, geen waarde.

Kan dit, doe ik hier wat fout?

Ik draai op firmware 2.8.0. Ik heb ook 2.9.0-beta1 geprobeerd maar die geeft helemaal geen labels en values meer terug.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
hussie01 schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 14:01:
@vliegnerd Wat is jou verbruik (warmtepomp) op jaarbasis?
Ongeveer 700 kWh
250 verwarmen, 50 koelen, 400 SWW

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
vliegnerd schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 16:04:
[...]


Ongeveer 700 kWh
250 verwarmen, 50 koelen, 400 SWW
Ik zit al op 800kWh+ sinds dit jaar 14jan. :F

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vassago
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 21:55
De koudste maanden heb je dan ook wel gehad, en tussen nu en november zal je vrijwel niets meer verbruiken.
Hier 370Kwh over het afgelopen jaar, 100m2 @ 20.5C, ook een tussenwoning, ramen op het zuiden.
224KWh SWW en 105Kwh koelen.

@hussie01 Jij hebt ook een flink groter huis toch?
(Maar als dezelfde prutser de WP heeft aangelegd als de WTW... ;) )

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Namu schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 15:29:
Hoi alle, Na o.a. dit topic en de Gitrepo van Arjen gelezen te hebben, heb ik een noncve module besteld en aangesloten op mijn WPU 5G.

Nu snapte ik uit dit topic en onderstaande faq dat "E-consumption" niet beschikbaar zal zijn in de 2023 modellen (https://github.com/arjenh...tho-WPU-Heat-pump-support). Maar waar ik op hoopte, en mis, zijn de Energy out of source (MWh) en Energy returned to source (MWh) metrics.

Voor E-consumption heb ik counters en ze staan alleen op 0. Voor Energy out/in heb ik helemaal niets. Geen counters, geen waarde.

Kan dit, doe ik hier wat fout?

Ik draai op firmware 2.8.0. Ik heb ook 2.9.0-beta1 geprobeerd maar die geeft helemaal geen labels en values meer terug.
Welke firmware versie is jouw WPU? Mogelijk een ouder model dat deze waarden (helaas) niet opslaat.

Maar van een 2023 model zou je niet verwachten dat de firmware ouder is.

Wellicht valt er nog iets te fixen. Ik heb die counters code geschreven, dus ik help graag.

[ Voor 8% gewijzigd door vliegnerd op 07-05-2024 21:22 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Namu
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09-09 09:09

Namu

Silver Wings Of Morning

vliegnerd schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 21:20:
[...]


Welke firmware versie is jouw WPU? Mogelijk een ouder model dat deze waarden (helaas) niet opslaat.

Maar van een 2023 model zou je niet verwachten dat de firmware ouder is.

Wellicht valt er nog iets te fixen. Ik heb die counters code geschreven, dus ik help graag.
Configuration of the Itho unit

Itho device type: Heatpump
Itho hw version: 78
Itho fw version: 37
Manufacturer: 0

Alvast bedankt. Zijn er dingen die ik zelf kan doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Namu schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 21:24:
[...]


Configuration of the Itho unit

Itho device type: Heatpump
Itho hw version: 78
Itho fw version: 37
Manufacturer: 0

Alvast bedankt. Zijn er dingen die ik zelf kan doen?
Fw37 zou gewoon die getallen moeten hebben.

In het debug menu van de webinterface van de module staat een “counters” knop oid.
Als je daar op klikt krijg je als antwoord een i2c string (hex getallen). Kun je die hier of in een PB plaatsen? (Er zit geen privé info in, alleen de getallen die ook op de status pagina staan)

[ Voor 3% gewijzigd door vliegnerd op 07-05-2024 21:30 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Namu schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 15:29:
Maar waar ik op hoopte, en mis, zijn de Energy out of source (MWh) en Energy returned to source (MWh) metrics.

Voor E-consumption heb ik counters en ze staan alleen op 0. Voor Energy out/in heb ik helemaal niets. Geen counters, geen waarde.

Kan dit, doe ik hier wat fout?
Nog even een check: Heb je wel counters aan staan? (System settings menu van add-on).

Als je laatste regel in het status menu "Electrical element release (min)" is, dan staan ze niet aan.

Je zou onder die regel ook een stapel uren/starts moeten hebben. ("counters"). Met als laatste energy out of source en returned to source. Maar alleen als counters aan staan.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Namu
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09-09 09:09

Namu

Silver Wings Of Morning

vliegnerd schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 21:30:
[...]

Fw37 zou gewoon die getallen moeten hebben.

In het debug menu van de webinterface van de module staat een “counters” knop oid.
Als je daar op klikt krijg je als antwoord een i2c string (hex getallen). Kun je die hier of in een PB plaatsen? (Er zit geen privé info in, alleen de getallen die ook op de status pagina staan)
Yes, bij deze:
Result: 80 82 C2 10 01 35 1A 0F 99 10 EC 01 84 05 A0 00 00 04 7D 01 97 0B 95 25 21 0A 67 0A C8 05 F1 08 68 00 00 06 17 02 98 00 EB 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 B8 01 FD FB

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hussie01
  • Registratie: December 2015
  • Niet online
vassago schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 17:36:
De koudste maanden heb je dan ook wel gehad, en tussen nu en november zal je vrijwel niets meer verbruiken.
Hier 370Kwh over het afgelopen jaar, 100m2 @ 20.5C, ook een tussenwoning, ramen op het zuiden.
224KWh SWW en 105Kwh koelen.

@hussie01 Jij hebt ook een flink groter huis toch?
(Maar als dezelfde prutser de WP heeft aangelegd als de WTW... ;) )
Nee dat valt erg mee. Het betreft een hoekwoning van ~135m2.


Mijn WPU is sinds gisteren aan het coolen en voor mijn gevoel te lang, want inmiddels begint het vloer koud aan te voelen.

Het vreemd hiervan is dat er eigenlijk warmtevraag moet zijn, want de hoofdthermosaat staat lager dan zijn setpoint van 21.5
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/90c3ibh-DfKIl6TpH3zrHPi1C9M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pBU3sqmNIJBOMdYFuVOFSdTg.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kblGrhxWqUeR0FIhHHhJa0D_JOA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lpMKxPBNw9P6Ryzf5jVUSW2i.png?f=user_large

[ Voor 25% gewijzigd door hussie01 op 08-05-2024 13:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Namu schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 10:04:
[...]


Yes, bij deze:
Result: 80 82 C2 10 01 35 1A 0F 99 10 EC 01 84 05 A0 00 00 04 7D 01 97 0B 95 25 21 0A 67 0A C8 05 F1 08 68 00 00 06 17 02 98 00 EB 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 B8 01 FD FB
Ziet er op het eerste gezicht goed uit.

Heb je counters wel aan staan? Zie bericht hierboven?

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Eastman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
vliegnerd schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 08:52:
[...]


Het blokkeren van verwarmen met behulp van de buitentemp heb ik nog niet getest. (Ik heb al weken geen warmtevraag meer -- tussenwoning)

Blijkbaar is de autotemp echt teruggegaan van koelen naar verwarmen? Ondanks dat de buitentemp op 20 graden staat. Balen! Want volgens mij zou het niet "mogen" volgens de settings.

Ik schakel nu de hele tijd koelen aan/uit door te wisselen tussen koelen en verwarmen, maar er is dan nooit warmtevraag, want alle ruimtetemperaturen zijn ruim boven setpoint (verwarm setpoint is 19 graden en de woonkamer komt nu niet meer onder de 20).
Blokkeren van verwarming met buitentemperatuur werkt niet, ik haalde de blokkering weg van operations index 30 en de WP ging binnen een minuut in verwarmingsmodus.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8tMjOtYXnlOwBRQIoWBR2Inz0Ug=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XiH66fDo1QuppKnLPa5u0zzO.png?f=fotoalbum_large

BMW i4 | Jaguar i-pace | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V153 BMS 215 met CT003 V114


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Eastman schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 13:00:
[...]


Blokkeren van verwarming met buitentemperatuur werkt niet, ik haalde de blokkering weg van operations index 30 en de WP ging binnen een minuut in verwarmingsmodus.

[Afbeelding]
Je C.V. Druk is wel (te) hoog eigenlijk.
En je living room is 125% ? Dan monitor je daar niet de heat request van de thermostaat in kwestie want die is max 100 ;) .

[ Voor 10% gewijzigd door GeeMoney op 08-05-2024 13:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eastman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
GeeMoney schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 13:18:
[...]


Je C.V. Druk is wel (te) hoog eigenlijk.
En je living room is 125% ? Dan monitor je daar niet de heat request van de thermostaat in kwestie want die is max 100 ;) .
In rust is cv druk onder de 2 bar, ik weet eigenlijk niet waarom die hoger is als het draait. Kan denk ik niet door lucht komen omdat de temperatuur laag is toch ?

ik ga de living room nog even nakijken dan.

BMW i4 | Jaguar i-pace | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V153 BMS 215 met CT003 V114


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Namu
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09-09 09:09

Namu

Silver Wings Of Morning

vliegnerd schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 11:31:
[...]


Ziet er op het eerste gezicht goed uit.

Heb je counters wel aan staan? Zie bericht hierboven?
Dat was het inderdaad. Ik miste de WPU Counters (4210)

Met deze ge-enabled heb ik inderdaad de extra counters. Whoops. Thanks, Vliegnerd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:39
vliegnerd schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 11:33:
[...]


Zou wel kunnen. De isolatiewaarde zal wel hetzelfde zijn (EPC/BENG/bouwbesluit) maar mijn dak heeft waarschijnlijk minder oppervlakte.

Volgens mijn energielabel (A++++) is de warmtebehoefte 20,53 kWh per m2. Dit moet wel thermisch zijn, anders is het bizar hoog. Deze waarde, ongeveer 3500 kWh per jaar thermisch, is in de buurt van de EPC berekening uit de omgevingsvergunning: 2700 kWh thermisch. De meeste dingen uit het energielabel zijn wat pessimistischer dan de omgevingsvergunning.

2700 kWh thermisch is ongeveer 500 kWh elektrisch. Ik gebruik de helft van de voorspelling. Het was ook een warmere winter dan gemiddeld.
Hier 21,12 kwh per m2 volgens energielabel. dus ongeveer 571 kwh elektrisch volgens je berekeningsmethode. In de beng berekeningen staat 618 kwh elektrisch voor verwarmen.

Ligt niet ver uit elkaar, maar op basis van mijn verbruik tot nu toe lijkt 618 realistischer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eastman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
GeeMoney schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 13:18:
[...]


Je C.V. Druk is wel (te) hoog eigenlijk.
En je living room is 125% ? Dan monitor je daar niet de heat request van de thermostaat in kwestie want die is max 100 ;) .

125% voor livingroom is blijkbaar zo ingesteld door de installateur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jpoMWBfKktNKIipgGFr0L7k-ReQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vYMUCKThh51v7UxktOk4tHhh.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Erl40hRWVaIN2HtHtTIieE-fQw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/v5hJSEKSBreRyQtH7JlgIX9B.png?f=user_large

De CV druk is hoger op het moment dat de circulatiepomp draait en staat los van verwarming of koeling. Toch wel vreemd. Daarmee lijkt het als of de pomp druk opbouwt en het water eigenlijk niet goed circuleert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Roin_W765NqwepoZWvnqUrjYweQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5Ji6ak7Q6dMNjdo5lVaUgaLl.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door Eastman op 08-05-2024 18:44 ]

BMW i4 | Jaguar i-pace | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V153 BMS 215 met CT003 V114


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Eastman schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 18:39:
[...]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De CV druk is hoger op het moment dat de circulatiepomp draait en staat los van verwarming of koeling. Toch wel vreemd. Daarmee lijkt het als of de pomp druk opbouwt en het water eigenlijk niet goed circuleert.
[Afbeelding]
Dat is gek, hoe zien je groepen en wattages eruit en welke horen daarvan dan bij “Room 1” ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eastman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
GeeMoney schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 18:51:
[...]


Dat is gek, hoe zien je groepen en wattages eruit en welke horen daarvan dan bij “Room 1” ?
Hoe kan ik zien hoe de rooms en groepen zijn gekoppeld? Logischerwijs denk ik dat room 1 van de woonkamer, alles doet van de Master verdeler, op de woonkamerverdieping zijn verder geen andere thermostaten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Acrt2VFk6JV7xrCTDPghths6Oeo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4wPkQHVPMDpZ79PYseJVRfRK.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kvvN2j6AS2m0UmUWXzSWlHaVf5Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hs1bZrFIkwdzEn1afMvXCZjd.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iwtLugcHwCaPf1v7ItK_k-MVGvg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UVGLS9V3IetzLJWslFGI5Vl4.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WF-tvLJAGRSXppsrfVr_YNx-Nwk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/R9BSOYIMp72KgqXqKa3kyBLt.png?f=user_large

Wat mij net opvalt is dat de badkamer groepen niet zijn ingevuld bij mij. Hoe is dat bij jullie? Die zouden volgens de handleiding in de verwarmingsmodus mee moeten regelen met de woonkamer en in koelmodus helemaal uit om condensatie te voorkomen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oaDmHUMLHZHvCRVJps8ofxBE5-s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ivpj4735MaWQkefK0mDKV9Jf.png?f=user_large

[ Voor 4% gewijzigd door Eastman op 08-05-2024 19:08 ]

BMW i4 | Jaguar i-pace | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V153 BMS 215 met CT003 V114


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Eastman schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 19:06:
[...]


Hoe kan ik zien hoe de rooms en groepen zijn gekoppeld? Logischerwijs denk ik dat room 1 van de woonkamer, alles doet van de Master verdeler, op de woonkamerverdieping zijn verder geen andere thermostaten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat mij net opvalt is dat de badkamer groepen niet zijn ingevuld bij mij. Hoe is dat bij jullie? Die zouden volgens de handleiding in de verwarmingsmodus mee moeten regelen met de woonkamer en in koelmodus helemaal uit om condensatie te voorkomen.

[Afbeelding]
Wellicht dat @vliegnerd bij kan springen maar ik heb nog nooit 125% power gezien op een 'Room' . Hoe zwaar is je warmtepomp ? Al je groepen bij elkaar opgeteld kom ik wel op 8kW uit dus je pomp zal vermoedelijk 6,5kW minimaal zijn ?
Er zijn een flink aantal kamers die vol vermogen vragen omdat ze onder hun setpoint zijn.
Op je add-on die aan je Autotemp master hangt, wat zegt setting 53 daar bij "available power". ?

[ Voor 4% gewijzigd door GeeMoney op 08-05-2024 19:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eastman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
GeeMoney schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 19:10:
[...]


Wellicht dat @vliegnerd bij kan springen maar ik heb nog nooit 125% power gezien op een 'Room' . Hoe zwaar is je warmtepomp ? Al je groepen bij elkaar opgeteld kom ik wel op 8kW uit dus je pomp zal vermoedelijk 6,5kW minimaal zijn ?
Er zijn een flink aantal kamers die vol vermogen vragen omdat ze onder hun setpoint zijn.
Op je add-on die aan je Autotemp master hangt, wat zegt setting 53 daar bij "available power". ?
Ik heb een 65i, available power is 6.5kW bij setting 53.

Ik heb verwarming op dit moment weer geblokkeerd. Heb het eigenlijk niet nodig. Ik zou setpoint wel weer lager kunnen zetten nu icm blokkeren van koeling.

BMW i4 | Jaguar i-pace | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V153 BMS 215 met CT003 V114


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Eastman schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 19:28:
[...]


Ik heb een 65i, available power is 6.5kW bij setting 53.

Ik heb verwarming op dit moment weer geblokkeerd. Heb het eigenlijk niet nodig. Ik zou setpoint wel weer lager kunnen zetten nu icm blokkeren van koeling.
Power Distributor 1 valve 1 tm 7 zijn van je woonkamer en dus 'Room 1'.
Die maken samen 2739Watt + 25% (namelijk 125% vraag) is precies 3.42kW .

Room 2 zijn Power Distributor 2 valve 1 en 2 samen -> 0.86kW .

Room 3 is Power Distributor 2 valve 3 en 4 samen -> 1.3kW .

Voor de overige hebben we even 100% vraag nodig, dan zie je ze zo terug. Vermoedelijk is 1 van de valves op distributor 2 of 3 ook van je badkamer, die vormt dus geen 'Room' op zichzelf.

Vandaag was toch niet heel koud maar jij spreekt ruim de helft 5.3kW van je vermogen van je wp aan op het moment van je screenshots, ik vind dat veel. Je setpoints staan ook vrij hoog.

Ik heb vandaag 3 korte runs gehad van 38 minuten elk ongeveer op een warmtevraag van max 38%. (ongeveer 2.4kW warmtevraag)

[ Voor 41% gewijzigd door GeeMoney op 08-05-2024 20:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
GeeMoney schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 19:10:
[...]


Wellicht dat @vliegnerd bij kan springen maar ik heb nog nooit 125% power gezien op een 'Room' . Hoe zwaar is je warmtepomp ? Al je groepen bij elkaar opgeteld kom ik wel op 8kW uit dus je pomp zal vermoedelijk 6,5kW minimaal zijn ?
Er zijn een flink aantal kamers die vol vermogen vragen omdat ze onder hun setpoint zijn.
Op je add-on die aan je Autotemp master hangt, wat zegt setting 53 daar bij "available power". ?
De woonkamergroep heeft een extra weegfactor
(of dat kan je instellen in de autotemp, instelling 1 in fw12) zodat de woonkamer meer effect heeft op het stookgedrag dan een slaapkamer.

Bij mij staat deze ook op 125%

[ Voor 3% gewijzigd door vliegnerd op 08-05-2024 19:51 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Eastman schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 19:28:
[...]

Ik heb verwarming op dit moment weer geblokkeerd. Heb het eigenlijk niet nodig. Ik zou setpoint wel weer lager kunnen zetten nu icm blokkeren van koeling.
Inderdaad setpoints lager zetten, klinkt veel logischer.
Je stelt nu zelf 21 graden in, dan wil de WPU terecht gaan stoken en dan blokkeer je dat.
Dat is toch onlogisch?

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
vliegnerd schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 19:49:
[...]


De woonkamergroep heeft een extra weegfactor
(of dat kan je instellen in de autotemp, instelling 1 in fw12) zodat de woonkamer meer effect heeft op het stookgedrag dan een slaapkamer.

Bij mij staat deze ook op 125%
Die heb ik ook maar blijkbaar dus nog nooit zoveel warmte vraag gehad dat die ook daadwerkelijk ingezet is :+ .

@Eastman waarom staan al je thermostaten zo hoog ?
En ook wel gek dat die temps niet gehaald worden op de woonkamer na. Hier is de woning sinds de middag alweer op alle ruimtes ruim boven zijn setpoints door zon inslag. Mijn korte runs waren dan ook vanochtend vroeg.

[ Voor 22% gewijzigd door GeeMoney op 08-05-2024 20:22 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Namu
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09-09 09:09

Namu

Silver Wings Of Morning

Alles werkt en heb de data inmiddels ook in Home Assistant via MQTT.

Jammer genoeg heb ik mijn primaire doel misgeslagen, het stroomverbruik van de WPU.

De E-Counters doen het niet meer in mijn HW versie.
Energy to/from doet niet wat ik dacht dat het deed (nu ik er goed over nadenk is from/to source de geboorde bron, niet elektriciteit) en de warmtepomp zit op een CEE stekker dus er een Shelly tussen stoppen is hem ook niet.

*shrug* Goed geprobeerd, I guess XD.

Nogmaals bedankt @vliegnerd

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Namu schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 21:27:
Alles werkt en heb de data inmiddels ook in Home Assistant via MQTT.

Jammer genoeg heb ik mijn primaire doel misgeslagen, het stroomverbruik van de WPU.

De E-Counters doen het niet meer in mijn HW versie.
Energy to/from doet niet wat ik dacht dat het deed (nu ik er goed over nadenk is from/to source de geboorde bron, niet elektriciteit) en de warmtepomp zit op een CEE stekker dus er een Shelly tussen stoppen is hem ook niet.

*shrug* Goed geprobeerd, I guess XD.

Nogmaals bedankt @vliegnerd
Uiteindelijk zit hij gewoon op een (aardlek)automaat natuurlijk. Daar kan gewoon een kWh meter tussen en die heb je op verschillende protocollen. (Z-wave/wi-fi/modbus) en je hebt al een Homey dus je hebt keuze.

Ik heb zelf door middel van een p1 meter uitlezen en even de verschillende standen goed monitoren zelf meters gemaakt dmv automation binnen Fibaro.
Die detecteert wanneer de cv pomp en bron pomp bijvoorbeeld aangaan icm warmtevraag en dan springt mijn fake device aan met een verbruik van 1800watt .
Niet 100% sluitend maar ik zit er verdomd weinig naast op een dag kan ik je verklappen.

[ Voor 19% gewijzigd door GeeMoney op 08-05-2024 21:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eastman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
GeeMoney schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 20:18:
[...]


Die heb ik ook maar blijkbaar dus nog nooit zoveel warmte vraag gehad dat die ook daadwerkelijk ingezet is :+ .

@Eastman waarom staan al je thermostaten zo hoog ?
En ook wel gek dat die temps niet gehaald worden op de woonkamer na. Hier is de woning sinds de middag alweer op alle ruimtes ruim boven zijn setpoints door zon inslag. Mijn korte runs waren dan ook vanochtend vroeg.
Ik had me thermostaten hoog gezet om pendelen tussen koelen en verwarmen te voorkomen. Hoge setpoint voorkwam koeling en ik gaf alleen verwarming vrij tijdens de goedkope uren.

Maar nu ga ik verwarmen gewoon geheel blokkeren tot de herfst.

[ Voor 4% gewijzigd door Eastman op 08-05-2024 22:08 ]

BMW i4 | Jaguar i-pace | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V153 BMS 215 met CT003 V114


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Eastman schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 22:07:
[...]


Ik had me thermostaten hoog gezet om pendelen tussen koelen en verwarmen te voorkomen. Hoge setpoint voorkwam koeling en ik gaf alleen verwarming vrij tijdens de goedkope uren.

Maar nu ga ik verwarmen gewoon geheel blokkeren tot de herfst.
Als je dat wilt zonder blokkeren (zoals ik gedaan heb) dan moet je ze langzaam mee laten schuiven en proberen binnen een graad te blijven van de werkelijke temp. Dan doet de pomp helemaal niets namelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • donald_dick
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 15-09 14:09
vliegnerd schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 19:49:
[...]


De woonkamergroep heeft een extra weegfactor
(of dat kan je instellen in de autotemp, instelling 1 in fw12) zodat de woonkamer meer effect heeft op het stookgedrag dan een slaapkamer.

Bij mij staat deze ook op 125%
Kun je zien op de autotemp op welke distributors de woonkamergroep zit?

wie de bal kaatst, kan hem gekorrigeert terug verwachten


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
donald_dick schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 23:04:
[...]

Kun je zien op de autotemp op welke distributors de woonkamergroep zit?
Die relatief simpele methode leg ik 2 posts hierboven nog uit :+ .

[ Voor 3% gewijzigd door GeeMoney op 08-05-2024 23:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CremersDH
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 03-05 20:15
Als nieuwe gebruiker van een WPU vraag ik mij op dit moment af of de koeling wel werkt.
Ik zie op dit moment (10 mei 2024 met een buiten temperatuur van 18 graden) de volgende status:
Label Value
Outside temp (°C) 18
Boiler temp down (°C) 46.5
Boiler temp up (°C) 52.48
Evaporator temp (°C) 19.65
Suction gas temp (°C) 21.54
Compressed gas temp (°C) 22.76
Liquid temp (°C) 22.71
Temp to source (°C) 20.03
Temp from source (°C) 20.13
CV supply temp (°C) 19.41
CV return temp (°C) 19.68
CV pressure (Bar) 1.56
Compressor current (A) 0
Current e-element (A) 0
Pressure switch 0
Tariff 0
Condensation protection 0
Spare input 0
Correction measurement delta source temperature (K) -0.49
Flow sensor (lt_hr) 0
Phase detection 0
Cv pump (%) 0
Well pump (%) 0
Boiler pump (%) 0
Free cooling valve (%) 100
CV_DHW or cooling temp valve (%) 0
Compressor 0
Element 0
Trickle heating 0
Error 1
Free cooling 1
Expansion valve (pls) 0
Room temp (°C) 21.37
Requested room temp (°C) 20
Heat demand thermost. (%) 0
Status 4
Sub_status 255
Blockage 0
Calculated evaporation temp CV (°C) 19.15
Calculated CV condensation temp (°C) 23.91
Calculated evaporation temp DHW (°C) 19.15
Calculated condensation temp DHW (°C) 23.91
Error_found 0
Error_retry 0
Task active 0
Manual operation 0
Compr block (sec) 0
Elek block (sec) 0
Cv for _ naddraai (sec) 0
Source for _ nadraai (sec) 0
Boiler for _ nadraai (sec) 0
Delay electr (sec) 0
Min running time compr (sec) 0
Drain time (sec) 0
EV pressure offset (sec) 0
EV adjust (sec) 0
Free cooling interval (sec) 1337
Manual control (sec) 0
Low pressure timer (sec) 0
Compressor start (sec) 0
Compr power on delay (sec) 0
Delay cv start (sec) 0
Delay cv stop (sec) 0
Adaptive timer (sec) 0
Adaptive overheat (K) 5
adaptive fifo index 2
Fault highest priority 0
UTC time 1
Max CV return temp (°C) 10
Source pump speed free cooling mode 0
Compressor in Cv mode 0
Compressor in boiler mode 0
Element in CV mode 0
Element in boiler mode 0
CV mode blocked 0
Boiler mode blocked 0
Free cooling mode blocked 0
Bleeding mode blocked 0
Electr element blocked 0
Electr element DHW blocked 0
Compressor blocked 0
Off mode active 0
CV mode active 0
Boiler mode active 0
Free cooling mode active 1
CV pump prime 0
Well pump prime 0
Element released 0
Additional cooling release 0
CV enabled 0
Free cooling enabled 1
Tariff low from thermostat 0
Venting from thermostat 0
ECO selected on thermostat 1
Comfort selected on thermostat 0
Boiler blocked from thermostat 0
Boiler boost from thermostat 0
Heat demand total (%) 0
E-consumption during stand-by (kWh) 0
E-consumption during heating (kWh) 0
E-consumption during DHW (kWh) 0
E-consumption during cooling (kWh) 0
Preheat tap water 0
Element blocked during retry 1
Pi error sourceflow 0
Current source valve position (%) 0
Utc Time offset (min) 0
Free cooling block time (min) 0
Cooling temp control valve setpoint (%) 0
CO valve position (%) 0
HRU blowout temp (°C) 20
HRU blowout flow (m3_h) 150
Regeneration active 0
Latest valid source supply temp. (°C) 9.86
Source pump flow setpoint (l_h) 1400
Well pump speed at compr (%) 0
Source pump speed at free cooling (%) 0
Well pump speed at airreg (%) 0
Free cooling mode 2
Time CO valve start position (sec) 0
Minimum release time external cooling (sec) 0
Block time-release external cooling (sec) 0
External heating release time (sec) 0
Blocking time trickle low after power-up (sec.) 0
Blocking time trickle low after CV operation (sec) 0
Block time pre-heating tap water (sec) 0
Slow start well pump (sec) 0
Source return temperature too low (sec.) 0
Source flow control period (sec) 0
Stabilisation waiting time-free cooling (sec.) 0
Minimum time for preheating potable water (sec) 0
Maximum time for preheating potable water (sec) 0
Electrical element release (min) 0
CH pump on (h) 3112
Source pump on (h) 3280
DHW pump on (h) 187
Compressor on (h) 1229
Electrical element on (h) 0
CH mode (h) 1092
DHW mode (h) 195
Free cooling mode (h) 3208
Total runtime (h) 9401
CH pump starts 3922
Source pump starts 3952
DHW pump starts 923
Compressor starts 1401
Electrical element starts 0
CH mode starts 1068
DHW mode starts 361
Free cooling starts 175
System starts 32
DHW element on (h) 0
DHW element starts 0
E-consumption stand-by (kWh) 0
E-consumption heating (kWh) 0
E-consumption DHW (kWh) 0
E-consumption cooling (kWh) 0
Energy out of source (MWh) 505
Energy returned to source (MWh) 213
Hoe kan ik nu het beste zien dat er daadwerkelijk gekoeld wordt. Ik zie dat "free cooling" actief is en hij dus elk half uur een poging zal moeten doen, maar hoe kan ik nu controleren dat hij dan ook daadwerkelijk gaat koelen ?

Verder valt mij op dat de "Temp to Source" en "Temp from Source" best hoog zijn en vrijwel gelijk aan elkaar. Wil dit zeggen dat de temperatuur van mij Source (wat dus uit de grond komt dacht ik) ruim 20 graden is ? Dan kan ik mij voorstellen dat er vrijwel niet gekoeld wordt.

Verder vroeg ik mij af of iemand weet wat de Sub_state van 255 betekend. Deze waarde van 255 staat niet in de modus documentatie van Itho Daalderop beschreven (die gaat maar tot 10). Het lijkt een default. Maar is het dan een error of goede status.

Elke andere op of aanmerking op de waardes (doe mogelijk af lijken te wijken) zal ik zeer waarderen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
CremersDH schreef op vrijdag 10 mei 2024 @ 11:42:
Als nieuwe gebruiker van een WPU vraag ik mij op dit moment af of de koeling wel werkt.
Ik zie op dit moment (10 mei 2024 met een buiten temperatuur van 18 graden) de volgende status:


[...]


Hoe kan ik nu het beste zien dat er daadwerkelijk gekoeld wordt. Ik zie dat "free cooling" actief is en hij dus elk half uur een poging zal moeten doen, maar hoe kan ik nu controleren dat hij dan ook daadwerkelijk gaat koelen ?
Tijdens koelen draait de CV pomp. CV aanvoertemperatuur is 18 graden (wordt geregeld) en retourtemperatuur is afhankelijk van de temperatuur van de vloeren.
De bronpomp draait ook, die wordt teruggemoduleerd afhankelijk van de hoeveelheid warmte die afgevoerd kan worden. Je kunt dus aan de CV en bronpomp zien of en hoeveel gekoeld wordt. In jouw lijstje “well pump (%)” en “cv pump (%)”.

Op dit moment is er (bij mij in Zuid-Holland) nog niet genoeg warmte/zon om de hele dag te koelen. Ik koel ongeveer 12 uur per dag, met de bronpomp op een (zelf ingesteld) lage snelheid. Als je verder niets doet (en dat is mijn advies) dan kan het best dat er een paar uur gekoeld wordt in de namiddag en avond en daarna de hele dag niet.

Als er niet gekoeld wordt dan zie je in ieder geval de CV pomp ieder half uur even aan gaan.

Maar het is niet raar als er niet veel gekoeld kan worden nu.
Verder valt mij op dat de "Temp to Source" en "Temp from Source" best hoog zijn en vrijwel gelijk aan elkaar. Wil dit zeggen dat de temperatuur van mij Source (wat dus uit de grond komt dacht ik) ruim 20 graden is ? Dan kan ik mij voorstellen dat er vrijwel niet gekoeld wordt.
Deze temperaturen zijn elkaar gelijk omdat de sensoren de ruimtetemperatuur aanemen als er geen flow is, dwz als de bronpomp uit is. Je ziet in principe de temperatuur van de ruimte waar de WPU staat ;)

Je kunt de temperatuur van de bron goed zien aan het begin van SWW bedrijf. Als je na een kwartiertje ofzo kijkt, dan krijg je een redelijk idee van de huidige brontemperatuur. Bij mij is dit nu 10 of 11 graden. Als er een paar uur gekoeld is, dan is het 12+ graden.
Verder vroeg ik mij af of iemand weet wat de Sub_state van 255 betekend. Deze waarde van 255 staat niet in de modus documentatie van Itho Daalderop beschreven (die gaat maar tot 10). Het lijkt een default. Maar is het dan een error of goede status.

Elke andere op of aanmerking op de waardes (doe mogelijk af lijken te wijken) zal ik zeer waarderen
Substate 255 = "geen". Bij mij staat die ook zo ongeveer de hele dag op 255, behalve bij SWW bedrijf. Tijdens koelen blijft deze op 255 staan.
Je kunt tijdens SWW bedrijf zien welke acties de WPU neemt. "Voordraaien bron pomp", dat soort dingen. Maar dan moet je wel (bijvoorbeeld met de Itho servicetool) elke paar seconden naar de status kijken, want de verschillende sub-states wisselen elkaar snel af.
Kortom: Je kunt deze negeren. 255 is prima.

[ Voor 4% gewijzigd door vliegnerd op 10-05-2024 13:06 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CremersDH
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 03-05 20:15
Deze temperaturen zijn elkaar gelijk omdat de sensoren de ruimtetemperatuur aanemen als er geen flow is, dwz als de bronpomp uit is. Je ziet in principe de temperatuur van de ruimte waar de WPU staat ;)

Je kunt de temperatuur van de bron goed zien aan het begin van SWW bedrijf. Als je na een kwartiertje ofzo kijkt, dan krijg je een redelijk idee van de huidige brontemperatuur. Bij mij is dit nu 10 of 11 graden. Als er een paar uur gekoeld is, dan is het 12+ graden.
Dank voor je reactie. Daar kon ik wat mij. Zo heb ik nu een grafiek gemaakt (in HA) met de minimum temperatuur per dag voor "Temp from Source" en dat geeft een veel reeeler beeld ;-)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F10lO9a73eZssUbIdlRLz-PgT3E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r0K3OMpusTRZr2mjLGN6LdEL.png?f=user_large

Voor het overige moet ik nog wat verzinnen, maar je background maakt dat wel wat logischer en makkelijker

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stinger666
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 09-01 11:04
Hallo!

Sinds twee jaar zijn wij in het bezit van een WPU 5G 55i met Spider thermostaat (bedraad aangesloten via OT)
Eigenlijk altijd prima gewerkt tot gisteren.
Omwille van een leeg boilervat (kinderen douchen lang...) de boost stand ingeschakeld (hiervan ook bevestiging gezien op de thermostaat).
Na een uurtje deze weer willen uitzetten; waarbij ik een communicatiestoring aantrof met Error Code A03.
De WP een harde reset gegeven door de stroom eraf te halen en na 30sec er weer terug aan te schakelen.
Dit had niet het gewenste effect dus de Spider ook maar gereset (batterijen eruit en even wachten).
Geen oplossing helaas. Nogmaals de batterij reset en vervolgens nog een harde reset in de Spider.
Toen van kwaad naar erger gegaan: Nu rest in het display slechts de kamertemperatuur en een knipperend service logo.
De melding die daaronder steekt is Error Code 3 met daarvoor het Tapwater Temperatuur logo symbool (dus A0 van de eerdere melding is verdwenen)
Kom nu ook niet meer verder door in de menu's van de thermostaat?

Iemand een goede hint (afgezien van de installateur laten langskomen natuurlijk)?

Kun je de WP nog op een andere manier een harde reset geven?

p.s. Ik heb de fysieke verbinding van de thermostaat gecontroleerd en ook de verbinding op het aansluitblok in de pomp. Ook de spanning nagemeten en dit is allemaal prima in orde (er was ook geen aanleiding voor geweest dat dit anders zou kunnen zijn)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Stinger666 schreef op zaterdag 11 mei 2024 @ 12:57:
Hallo!

Sinds twee jaar zijn wij in het bezit van een WPU 5G 55i met Spider thermostaat (bedraad aangesloten via OT)
Eigenlijk altijd prima gewerkt tot gisteren.
Omwille van een leeg boilervat (kinderen douchen lang...) de boost stand ingeschakeld (hiervan ook bevestiging gezien op de thermostaat).
Na een uurtje deze weer willen uitzetten; waarbij ik een communicatiestoring aantrof met Error Code A03.
De WP een harde reset gegeven door de stroom eraf te halen en na 30sec er weer terug aan te schakelen.
Dit had niet het gewenste effect dus de Spider ook maar gereset (batterijen eruit en even wachten).
Geen oplossing helaas. Nogmaals de batterij reset en vervolgens nog een harde reset in de Spider.
Toen van kwaad naar erger gegaan: Nu rest in het display slechts de kamertemperatuur en een knipperend service logo.
De melding die daaronder steekt is Error Code 3 met daarvoor het Tapwater logo (dus A0 van de eerdere melding is verdwenen)
Kom nu ook niet meer verder door in de menu's van de thermostaat?

Iemand een goede hint (afgezien van de installateur laten langskomen natuurlijk)?

Kun je de WP nog op een andere manier een harde reset geven?

p.s. Ik heb de fysieke verbinding van de thermostaat gecontroleerd en ook de verbinding op het aansluitblok in de pomp. Ook de spanning nagemeten en dit is allemaal prima in orde (er was ook geen aanleiding voor geweest dat dit anders zou kunnen zijn)
Foutcode A03 staat niet in de Itho documentatie.
Foutcode de beginnen met A3 zijn van de autotemp. Maar daar heb je het niet over.
Foutcode A1 03 is "temperatuursensor T2 boiler hoog is buiten normale werkgebied, onderbroken of kortgesloten".

Omdat je nog steeds een tapwater storing krijgt, zou ik die boilersensor erg verdenken.
Klopt ook erg met de storing die na boost optreedt.
Je kan proberen of je die sensor kan zien, verbinding controleren, doormeten oid.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Stinger666
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 09-01 11:04
vliegnerd schreef op zaterdag 11 mei 2024 @ 18:03:
[...]


Foutcode A03 staat niet in de Itho documentatie.
Foutcode de beginnen met A3 zijn van de autotemp. Maar daar heb je het niet over.
Foutcode A1 03 is "temperatuursensor T2 boiler hoog is buiten normale werkgebied, onderbroken of kortgesloten".

Omdat je nog steeds een tapwater storing krijgt, zou ik die boilersensor erg verdenken.
Klopt ook erg met de storing die na boost optreedt.
Je kan proberen of je die sensor kan zien, verbinding controleren, doormeten oid.
Bedankt voor je reactie :)

Code A03 staat vermeld op pagina 42/50 van de WPU5G handleiding en beschrijft onderbroken communicatie met de WP.

Code A3 zie ik niet en wij hebben ook geen Autotemp dus die kunnen we ook buiten beschouwing laten. Die foutcode staat overigens ook op dezelfde bovengenoemde pagina beschreven

Code A1 03 heb ik niet gezien maar ik zou die sensor los kunnen halen, maar of dat ook de oorzaak is en of een storing verhelpt?
Ik kan de weerstand meten (maar welke waarde?) of de sensor doorpiepen maar dat is het dan ook wel.

Kleine correctie op mijn eerdere bericht:
Ik zie slechts het temperatuur (thermometertje) symbool en Error Code 3 (zonder enig voor- tussen- of achtervoegsel) en hier schieten zowel de gebruikershandleiding alswel de installatiehandleiding te kort.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Stinger666 schreef op zaterdag 11 mei 2024 @ 19:55:
[...]

Code A03 staat vermeld op pagina 42/50 van de WPU5G handleiding en beschrijft onderbroken communicatie met de WP.
Ik zie het nu! Thanks. Ik gebruik altijd de installatiehandleiding, dacht dat er niks nuttigs in de gebruiksaanwijzing stond :)

Lastig. Ik denk dat het iets voor de installateur is.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 15-09 06:24
Ik heb recentelijk een noncve module besteld voor de WPU 5G in onze nieuwbouw woning. Helaas krijg ik na het aansluiten geen data binnen.

Op de status pagina krijg ik deze melding:

Version error newer than latest in firmware: 0

Dit is de versie van mijn warmtepomp:
code:
1
2
3
4
5
Configuration of the Itho unit
Itho device type: Heatpump
Itho hw version: 83
Itho fw version: 41
Manufacturer: 0


Wordt deze versie (nog) niet ondersteund?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
silvanverschuur schreef op zaterdag 11 mei 2024 @ 23:41:
Ik heb recentelijk een noncve module besteld voor de WPU 5G in onze nieuwbouw woning. Helaas krijg ik na het aansluiten geen data binnen.

Op de status pagina krijg ik deze melding:

Version error newer than latest in firmware: 0

Dit is de versie van mijn warmtepomp:
code:
1
2
3
4
5
Configuration of the Itho unit
Itho device type: Heatpump
Itho hw version: 83
Itho fw version: 41
Manufacturer: 0


Wordt deze versie (nog) niet ondersteund?
fw41 wordt wel ondersteund in de meest recente versie. Heb je 2.9.0 van de module al geïnstalleerd?

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • silvanverschuur
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 15-09 06:24
vliegnerd schreef op zondag 12 mei 2024 @ 07:02:
[...]


fw41 wordt wel ondersteund in de meest recente versie. Heb je 2.9.0 van de module al geïnstalleerd?
Met die (beta) versie werkt het inderdaad. Bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CremersDH
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 03-05 20:15
CremersDH schreef op vrijdag 10 mei 2024 @ 14:29:
[...]


Dank voor je reactie. Daar kon ik wat mij. Zo heb ik nu een grafiek gemaakt (in HA) met de minimum temperatuur per dag voor "Temp from Source" en dat geeft een veel reeeler beeld ;-)

[Afbeelding]

Voor het overige moet ik nog wat verzinnen, maar je background maakt dat wel wat logischer en makkelijker
Ik zag nu (pas) in het status overzicht via de website de volgende parameter:
Latest valid source supply temp. (°C) 15.83

Is dat een betere en nauwkeuriger methode om de temperatuur van je source/bron/well uit te lezen, of is dat toch weer een andere variabele ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
CremersDH schreef op zondag 12 mei 2024 @ 10:35:
[...]


Ik zag nu (pas) in het status overzicht via de website de volgende parameter:
Latest valid source supply temp. (°C) 15.83

Is dat een betere en nauwkeuriger methode om de temperatuur van je source/bron/well uit te lezen, of is dat toch weer een andere variabele ?
Het blijft Itho daalderop (of eigenlijk Airios) dus je weet vrij zeker dat het toch weer een onzinnige waarde is…

En zo ook hier: het is de laatst gemeten temperatuur NAAR de bron, dus vanuit de WPU warmtewisselaar de bron in. Valid wil zeggen dat de waarde stopt als de bronpomp uit is, dus je hebt daar niet de ruimtetemperatuur maar tenminste wel een temperatuur van het stromende water.

Na succesvol koelen is deze 18 graden (want geregeld op 18). Na een legionella run kan die vrij laag zijn.

Maar over de bron zegt het niet veel. Ik snap eigenlijk niet waarom deze waarde relevant genoeg is om in de servicetool zichtbaar te zijn.

Ik log de waarde van “bron uit” na een half uur en sla die op in HA long term statistics. Die staat hier nu op 11 graden.

[ Voor 4% gewijzigd door vliegnerd op 12-05-2024 10:49 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
@vliegnerd het koel seizoen is natuurlijk goed aangebroken inmiddels.
Volgens mij ben jij 1 van de personen die ook de frequentie/snelheid van de (bron)? pomp aanpast om het vermogen wat hij gebruikt wat terug te dringen toch?
Ik zie echter bij mij dat de bron pomp al max 20% draait tijdens koelen.
De C.V. pomp is wel altijd 0 of 100% en die draait natuurlijk mee.

Mijn flow is ongeveer 650l/h zie ik bijvoorbeeld vandaag.en wat ik zo zie is dat er 15 graden de bron in gaat en ik haal er 10 graden uit.
Vermogen moet ik nog eens meten maar ik vermoed dat hij zo'n 400watt continu verbruikt tijdens koelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kanarie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 00:41

Kanarie

תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ

vliegnerd schreef op zondag 12 mei 2024 @ 10:48:
[...]


Maar over de bron zegt het niet veel. Ik snap eigenlijk niet waarom deze waarde relevant genoeg is om in de servicetool zichtbaar te zijn.
Ik denk omdat dit de laagste temperatuur in je grondlus zou moeten zijn. Je bron heeft een temperatuur, daar wordt warmte uitgehaald en de "Latest valid source supply temp" geeft de temperatuur aan die het water daarna is. Mijn lus zou conform specs met schoon water gevuld moeten zijn, dus dan moet die "Latest valid source supply temp" wel boven 0 C blijven.

In het koelseizoen zou een "Latest valid source return temp" ook nog logisch zijn, maar die is er niet. Dus dan is die grafiek van CremersDH met de minimum temp from source per dag ook erg interessant als indicatie van de brontemperatuur.

[ Voor 15% gewijzigd door Kanarie op 14-05-2024 00:41 ]

We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
GeeMoney schreef op maandag 13 mei 2024 @ 23:33:
@vliegnerd het koel seizoen is natuurlijk goed aangebroken inmiddels.
Volgens mij ben jij 1 van de personen die ook de frequentie/snelheid van de (bron)? pomp aanpast om het vermogen wat hij gebruikt wat terug te dringen toch?
Ik zie echter bij mij dat de bron pomp al max 20% draait tijdens koelen.
De C.V. pomp is wel altijd 0 of 100% en die draait natuurlijk mee.

Mijn flow is ongeveer 650l/h zie ik bijvoorbeeld vandaag.en wat ik zo zie is dat er 15 graden de bron in gaat en ik haal er 10 graden uit.
Vermogen moet ik nog eens meten maar ik vermoed dat hij zo'n 400watt continu verbruikt tijdens koelen.
Ik regel de CV pomp, niet de bronpomp (die is niet regelbaar/instelbaar en wordt automatisch geregeld).

Tijdens verwarmen staat de CV pomp altijd op 80% (volgens mij de standaardwaarde voor mijn 4,5kW WPU)

Tijdens koelen staat de pomp op 50%. Dat scheelt flink wat elektrische energie. Met de CV pomp op 50% is het verbruik aan de stekker 25 W. Doordat de flow dan lager is, is er natuurlijk minder koelvermogen, maar de temperatuur is tijdens de huidige weersituatie nog prima. De binnentemperaturen blijven tussen de 21 en 23 graden. (Eerder 21 graden). Ik laat zelfs de zonwering nog zoveel mogelijk open. Zover het comfort dat toelaat.

Ik schakel het koelen uit als de bronpomp op 5% komt. En dan zet ik (automatisch) de koeling weer aan rond 13u net voor SWW bedrijf. Zodat de koeling meedoet met SWW bedrijf.
In de praktijk gaat in dit relatief warme weer de koeling aan om 13u en in de vroege ochtend weer uit.

Als het echt warm wordt, dan zet ik (handmatig) de CV pomp weer op 80%. Maar vorig jaar was dat eigenlijk niet nodig. Als er een hittegolf aankomt, dan zou ik het wel voor de zekerheid alvast doen. Comfort is belangrijk.

Natuurlijk koel je meer met de CV pomp hoger, zelfs in mijn geval met de koelen maar een deel van de dag aan, denk ik dat er (iets) meer gekoeld wordt met de CV pomp hoog. Voor het regeneren van de bron is het dus beter om de CV pomp hoog te houden. Maar in mijn geval is de bron nu alweer bijna "in evenwicht" (evenveel bron in als bron uit over de historie) dus is koelen niet heel erg nodig.

Zolang het comfort goed blijft, laat ik de CV pomp op 50% staan.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Kanarie schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 00:18:
[...]


Ik denk omdat dit de laagste temperatuur in je grondlus zou moeten zijn. Je bron heeft een temperatuur, daar wordt warmte uitgehaald en de "Latest valid source supply temp" geeft de temperatuur aan die het water daarna is. Mijn lus zou conform specs met schoon water gevuld moeten zijn, dus dan moet die "Latest valid source supply temp" wel boven 0 C blijven.
Ja, goed punt. De beveiliging van de WPU zal de compressor uitschakelen als het water in de bron onder de 4 graden komt, en dat is dan ongetwijfeld deze waarde: De temperatuur van het water als het de bron ingaat. De laagste temperatuur van het water.

Over de conditie van de bron zegt het helaas niet zoveel. Hoewel de dagelijkse minimale waarde bijhouden in HA long term statistics misschien iets toevoegd: Als je dat jaar-op-jaar vergelijkt dan zegt het wel iets.
Ik denk dat de brontemperatuur na 20 of 30 minuten meer zegt, omdat het niet afhankelijk is van de lengte van de run en het vermogen.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
vliegnerd schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 09:50:
[...]


Ik regel de CV pomp, niet de bronpomp (die is niet regelbaar/instelbaar en wordt automatisch geregeld).

Tijdens verwarmen staat de CV pomp altijd op 80% (volgens mij de standaardwaarde voor mijn 4,5kW WPU)

Tijdens koelen staat de pomp op 50%. Dat scheelt flink wat elektrische energie. Met de CV pomp op 50% is het verbruik aan de stekker 25 W. Doordat de flow dan lager is, is er natuurlijk minder koelvermogen, maar de temperatuur is tijdens de huidige weersituatie nog prima. De binnentemperaturen blijven tussen de 21 en 23 graden. (Eerder 21 graden). Ik laat zelfs de zonwering nog zoveel mogelijk open. Zover het comfort dat toelaat.

Ik schakel het koelen uit als de bronpomp op 5% komt. En dan zet ik (automatisch) de koeling weer aan rond 13u net voor SWW bedrijf. Zodat de koeling meedoet met SWW bedrijf.
In de praktijk gaat in dit relatief warme weer de koeling aan om 13u en in de vroege ochtend weer uit.

Als het echt warm wordt, dan zet ik (handmatig) de CV pomp weer op 80%. Maar vorig jaar was dat eigenlijk niet nodig. Als er een hittegolf aankomt, dan zou ik het wel voor de zekerheid alvast doen. Comfort is belangrijk.

Natuurlijk koel je meer met de CV pomp hoger, zelfs in mijn geval met de koelen maar een deel van de dag aan, denk ik dat er (iets) meer gekoeld wordt met de CV pomp hoog. Voor het regeneren van de bron is het dus beter om de CV pomp hoog te houden. Maar in mijn geval is de bron nu alweer bijna "in evenwicht" (evenveel bron in als bron uit over de historie) dus is koelen niet heel erg nodig.

Zolang het comfort goed blijft, laat ik de CV pomp op 50% staan.
Kun je je node-red flow delen voor het aanpassen van die CV pomp ?
Wellicht is het ook met HA te doen ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
GeeMoney schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 10:04:
[...]


Kun je je node-red flow delen voor het aanpassen van die CV pomp ?
Wellicht is het ook met HA te doen ?
Ik gebruik geen node-red.

Het aanpassen van de pomp doe ik handmatig (via de webinterface van de module). Kan natuurlijk ook via een knop/automation in HA, maar ja, gebruik ik verder niet.

Ik heb een hele onhandige automation, omdat ik een boolean heb "set_wpu_into_coolmode". Als je AAN is kan er gekoeld worden. En een andere "disable_cooling" als die AAN is dan wordt koelen juist geblokeerd. Dit is omdat ik vorig jaar de koeling blokkeerde met manual control, ipv de buitentemperatuur.
Nu dus onhandig/onlogisch met tegengestelde booleans:

Dit was eerst de manual control regeling. Nu stuur ik gewoon elke 10 minuten de buitentemperatuur.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
alias: Blokkeer koelen
description: Stuur elke Xmin een MQTT bericht om koelen te blokkeren
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /10
action:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.set_wpu_into_coolmode
        state: "off"
    then:
      - service: mqtt.publish
        data:
          topic: ithowpu/cmd
          payload: "{ \"outside_temp\": 7 }"
    else:
      - if:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.disable_wpu_cooling
            state: "on"
        then:
          - service: mqtt.publish
            data:
              topic: ithowpu/cmd
              payload: "{ \"outside_temp\": 6 }"
        else:
          - service: mqtt.publish
            data:
              topic: ithowpu/cmd
              payload: "{ \"outside_temp\": 20.5 }"
mode: single


En de dagelijkse regeling:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
alias: Cooling uit bij einde koelen
description: ""
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.itho_wpu_source_pump_percent
    for:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
    below: 6
    above: 0
condition:
  - condition: state
    entity_id: sensor.itho_wpu_status
    state: Cooling
    for:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
action:
  - service: input_boolean.turn_on
    data: {}
    target:
      entity_id: input_boolean.disable_wpu_cooling
  - service: mqtt.publish
    data:
      topic: ithowpu/cmd
      payload: "{ \"outside_temp\": 6 }"
mode: single


Niet heel netjes, maar werkt goed.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-09 10:40
Ik heb op het moment een simpele automatisering om de pomp snelheid aan te passen. Ik deed dit eerst via NodeRed, maar sinds de api toevoeging, kan het simpeler:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
alias: "Warmtepomp: State Verwarming"
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.itho_autotemp_1_mode
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_iphone14pro
    data:
      message: Thermostaat modus gewijzigd naar {{trigger.to_state.state}}
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_autotemp_1_mode
        state: verwarmen
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 100
    enabled: true
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_autotemp_1_mode
        state: koelen
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 60
    enabled: true
mode: single


Met een restcommand in de configuration.yaml:

code:
1
2
3
4
rest_command:
  wpu_set_cv_pump_speed:
    url: "http://192.168.XX.XXX/api.html?setsetting=113&value={{speed}}"
    method: get


Ik ga deze nog aanpassen dat de cv pomp snelheid afhankelijk wordt van de koeltevraag

[ Voor 3% gewijzigd door Onl1ne1373 op 14-05-2024 10:30 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Onl1ne1373 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 10:29:
Ik heb op het moment een simpele automatisering om de pomp snelheid aan te passen. Ik deed dit eerst via NodeRed, maar sinds de api toevoeging, kan het simpeler:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
alias: "Warmtepomp: State Verwarming"
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.itho_autotemp_1_mode
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_iphone14pro
    data:
      message: Thermostaat modus gewijzigd naar {{trigger.to_state.state}}
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_autotemp_1_mode
        state: verwarmen
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 100
    enabled: true
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_autotemp_1_mode
        state: koelen
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 60
    enabled: true
mode: single


Met een restcommand in de configuration.yaml:

code:
1
2
3
4
rest_command:
  wpu_set_cv_pump_speed:
    url: "http://192.168.XX.XXX/api.html?setsetting=113&value={{speed}}"
    method: get


Ik ga deze nog aanpassen dat de cv pomp snelheid afhankelijk wordt van de koeltevraag
Te gek, ik houd mij weer aanbevolen als tester :9 .

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 23:38
Onl1ne1373 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 10:29:
Ik heb op het moment een simpele automatisering om de pomp snelheid aan te passen. Ik deed dit eerst via NodeRed, maar sinds de api toevoeging, kan het simpeler:
Toch maar eens updaten binnenkort 8) Zit nu nog op een vrij oude versie, die verder wel probleemloos werkt, maar de enige reden voor mij om NodeRed te draaien is het aanpassen van de cv-pompsnelheid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stinger666
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 09-01 11:04
Stinger666 schreef op zaterdag 11 mei 2024 @ 19:55:
[...]


Bedankt voor je reactie :)

Code A03 staat vermeld op pagina 42/50 van de WPU5G handleiding en beschrijft onderbroken communicatie met de WP.

Code A3 zie ik niet en wij hebben ook geen Autotemp dus die kunnen we ook buiten beschouwing laten. Die foutcode staat overigens ook op dezelfde bovengenoemde pagina beschreven

Code A1 03 heb ik niet gezien maar ik zou die sensor los kunnen halen, maar of dat ook de oorzaak is en of een storing verhelpt?
Ik kan de weerstand meten (maar welke waarde?) of de sensor doorpiepen maar dat is het dan ook wel.

Kleine correctie op mijn eerdere bericht:
Ik zie slechts het temperatuur (thermometertje) symbool en Error Code 3 (zonder enig voor- tussen- of achtervoegsel) en hier schieten zowel de gebruikershandleiding alswel de installatiehandleiding te kort.
Inmiddels weten wij - jammergenoeg - wat - in ons geval - Error Code 3 inhoud.

De gehele printplaat van de Wpu is vervangen (helaas buiten garantie).
Deze was zo dood als een pier. (Ik meende een vastgelopen relais te horen die poogde te schakelen).
De gehele aansturing van de pompen was spanningsloos, geen leds, geen communicatie, niks.

Gelukkig heeft de professionele IthoDaalderop helpdesk snel geschakeld en een beschikbare monteur langsgestuurd die deze printplaat als onderdeel beschikbaar had. Binnen een uurtje draaide de boel weer _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Danfoss
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 17:49

Danfoss

Deze ruimte is te koop..

Stinger666 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 11:28:
[...]


Inmiddels weten wij - jammergenoeg - wat - in ons geval - Error Code 3 inhoud.

De gehele printplaat van de Wpu is vervangen (helaas buiten garantie).
Deze was zo dood als een pier. (Ik meende een vastgelopen relais te horen die poogde te schakelen).
De gehele aansturing van de pompen was spanningsloos, geen leds, geen communicatie, niks.

Gelukkig heeft de professionele IthoDaalderop helpdesk snel geschakeld en een beschikbare monteur langsgestuurd die deze printplaat als onderdeel beschikbaar had. Binnen een uurtje draaide de boel weer _/-\o_
Hoe oud was de pomp en waarom is dat buiten garantie?

Sys Specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stinger666
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 09-01 11:04
Danfoss schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 11:31:
[...]

Hoe oud was de pomp en waarom is dat buiten garantie?
Opgeleverd in November '21. Dus 2 jaar en een paar maanden.

Garantie op het gehele apparaat is 2 jaar. Garantie op het gesloten compressordeel (excl. electronica e.d.) is 5 jaar.

Nu zou ik mij kunnen beroepen op conformiteit en een realistisch te verwachten levensduur maar ik wacht eerst even de factuur af. Over de voorrijkosten zal ik niet klagen; die horen er nu eenmaal bij als je iets wilt laten onderhouden/repareren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Ik heb weer iets nieuws. (Voor mij nieuw dan):

Mijn WPU 5G (fw37) is vanochtend gestopt met koelen: Op dat moment draaide de CV pomp op 50%, cv aanvoer netjes 18 graden, retour 19,6 graden. Bronpomp 7%. Bron temp uit: 12,9 graden, stabiel.
Alle ruimtetemperaturen ruim 1,5 graad boven setpoint.

Koelen is gestopt en de "vrijkoel blokkade timer" telt af. Er is 6 uur geen koeling. Die teller is rustig aan het aftellen.

In de status pagina is deze timer "Free cooling block time (min)". In de servicetool vind ik geen informatie anders dan "tijd voordat vrij koelen weer mag opstarten" bij deze timer.

Er is blijkbaar iets waardoor het koelen is geblokkeerd. En we wachten 6 uur voordat we weer gaan proberen. Ik zie geen enkele parameter die anders is dan gisteren en vandaag stopt het koelen
.
Vraag: Weet iemand waarom het koelen stopt?
Ik zou denken omdat bijvoorbeeld de bron te warm is, de aanvoer of retourtemp niet meer stabiel is, maar dat is allemaal niet het geval.
(Het kan natuurlijk zijn dat er iets gebeurde dat ik niet gelogd heb, want ik log om de 30 seconde).


EDIT: Ik vind zojuist in de settings: "Tijd die vrijkoelen moet wachten na te hoge bron temperatuur". Dus misschien was er een sensorfout in de bronaanvoertemperatuur. Te kort om te loggen, maar lang genoeg voor de WPU om te reageren. Ik zal deze setting van 360 minuten naar 60 minuten ofzo zetten. |:(

Ik zie ook een setting (63) "return temp free cooling" die stond op 20 graden, die heb ik nu op 19 graden gezet.

[ Voor 16% gewijzigd door vliegnerd op 15-05-2024 12:00 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-09 10:40
@vliegnerd Is hij niet toevallig gestopt na tapwater? Kan me herinneren dat daar vorig jaar wat discussie over was.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Onl1ne1373 schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 14:06:
@vliegnerd Is hij niet toevallig gestopt na tapwater? Kan me herinneren dat daar vorig jaar wat discussie over was.
Nee, het was vroeg in de ochtend. Tapwater doe ik om 13u. Vroeg in de ochtend is wel het moment dat het huis/de vloeren al behoorlijk "koud" geworden zijn. Ik ga er dus uiteindelijk vanuit dat de koeling gestopt is, omdat de WPU beslist heeft dat het koelen "klaar" was. Dat zou goed kunnen omdat de retour temperatuur onder de 20 graden was. De grens heb ik nu op 19 graden ingesteld, stond op 20. Normaal gaat het koelen door totdat de bronpomp helemaal tot 0 teruggemoduleerd is, maar de bronpomp draaide nog op 7%.

Rare is, dat de afgelopen dagen de retour wel vaker onder de 20 komt richting "einde koelen". Waarom die dan nu uitgeschakelde en eerder niet, geen idee. Wellicht toch even een temperatuurschommeling/afwijking in één van de sensoren. Of toch een andere reden.

Ik zie dat het uitschakelen een paar dagen eerder ook al is voorgekomen en ik heb maar 10 dagen historie van deze timer, dus wellicht is het vaker gebeurt en wist ik het niet.
Ook dat andere moment was rond "einde koelen".
Het is dus geen ramp dat de koeling uitgaat: Er was toch niet veel koeling.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Namu
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09-09 09:09

Namu

Silver Wings Of Morning

Hoi Alle, Ik heb een search proberen te doen op missende labels maar zonder resultaat. Excuus als de vraag dubbel is.

Ik had begin mei voor het eerst de add-on geïnstalleerd. Na hulp van vliegnerd had ik ook de WPU counters aangekregen en ben dit vanaf 8 mei aan het importeren in HA.

Wat ik zie, en dit is goed te zien in de screenshot, is dat de "System status (2401)" counters wegvallen en alleen de WPU counters (4210) overblijven? Na een reboot zijn ze tijdelijk terug maar verdwijnen binnen x periode weer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xVj6VuLOE9V-bGUw6ZW5z-1KLxI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YZXhwESpsZwBMXGAqB4ewSA8.png?f=fotoalbum_large

Even ter verduidelijking, de resultaten in HA reflecteren het MQTT topic welke gevuld word vanuit de add-on. In elke stap zie ik alleen nog maar de WPU counters (4210)

Enig idee hoe ik dit kan oplossen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Namu schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 09:11:
Hoi Alle, Ik heb een search proberen te doen op missende labels maar zonder resultaat. Excuus als de vraag dubbel is.

Ik had begin mei voor het eerst de add-on geïnstalleerd. Na hulp van vliegnerd had ik ook de WPU counters aangekregen en ben dit vanaf 8 mei aan het importeren in HA.

Wat ik zie, en dit is goed te zien in de screenshot, is dat de "System status (2401)" counters wegvallen en alleen de WPU counters (4210) overblijven? Na een reboot zijn ze tijdelijk terug maar verdwijnen binnen x periode weer.

[Afbeelding]

Even ter verduidelijking, de resultaten in HA reflecteren het MQTT topic welke gevuld word vanuit de add-on. In elke stap zie ik alleen nog maar de WPU counters (4210)

Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Als er helemaal geen status informatie is, wat zie je dan op de statuspagina in de webinterface van de add-on? Staan daar ook alleen nog maar de counters? (Staat dat dan nog wel "connected" bij i2c).

Zowel de statusinformatie (2401 bericht) als de counters (4210 bericht) worden opgehaald door de add-on door een i2c bericht te sturen: "Stuur mij 2401" en de WPU stuurt dan de waarden.
Statusberichten pollen we meestal per 30 seconden en counters veel minder vaak, omdat die niet veel veranderen. Heel raar als de ene wel doorkomt en de andere niet. Zou natuurlijk kunnen dat je maar heel sporadisch toevallig een counter bericht krijgt, want als je iets mist dan zie je het verschil niet zo.

Raar! Dit is iets om in het topic van de add-on te vragen, maar ik mention @arjenhiemstra hier ook, want dit kan een hardware/software ding van de add-on zijn.

Je kunt in ieder geval in de webinterface van de add-on kijken naar op de syslog pagina en de system log doorspitten naar foutmeldingen (en/of hier plakken bijvoorbeeld via pastebin.com)

[ Voor 4% gewijzigd door vliegnerd op 16-05-2024 09:41 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-01 17:05
Ik zie dat jij bij 5% bronpomp de je koelen uitschakelt.

Ik heb nu bij koelbedrijf de CV-pomp op 40% ingesteld en eigenlijk komt mijn bronpomp nooit onder de 5% maar blijft hangen tussen de 10/15%. Dit betekend dus dat ik nooit het koelen afschakel.

Ik woon in een klein appartement van 50m2 welke goed geisoleerd is. Wat zijn jou adviezen in mijn geval?
vliegnerd schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 09:50:
[...]


Ik regel de CV pomp, niet de bronpomp (die is niet regelbaar/instelbaar en wordt automatisch geregeld).

Tijdens verwarmen staat de CV pomp altijd op 80% (volgens mij de standaardwaarde voor mijn 4,5kW WPU)

Tijdens koelen staat de pomp op 50%. Dat scheelt flink wat elektrische energie. Met de CV pomp op 50% is het verbruik aan de stekker 25 W. Doordat de flow dan lager is, is er natuurlijk minder koelvermogen, maar de temperatuur is tijdens de huidige weersituatie nog prima. De binnentemperaturen blijven tussen de 21 en 23 graden. (Eerder 21 graden). Ik laat zelfs de zonwering nog zoveel mogelijk open. Zover het comfort dat toelaat.

Ik schakel het koelen uit als de bronpomp op 5% komt. En dan zet ik (automatisch) de koeling weer aan rond 13u net voor SWW bedrijf. Zodat de koeling meedoet met SWW bedrijf.
In de praktijk gaat in dit relatief warme weer de koeling aan om 13u en in de vroege ochtend weer uit.

Als het echt warm wordt, dan zet ik (handmatig) de CV pomp weer op 80%. Maar vorig jaar was dat eigenlijk niet nodig. Als er een hittegolf aankomt, dan zou ik het wel voor de zekerheid alvast doen. Comfort is belangrijk.

Natuurlijk koel je meer met de CV pomp hoger, zelfs in mijn geval met de koelen maar een deel van de dag aan, denk ik dat er (iets) meer gekoeld wordt met de CV pomp hoog. Voor het regeneren van de bron is het dus beter om de CV pomp hoog te houden. Maar in mijn geval is de bron nu alweer bijna "in evenwicht" (evenveel bron in als bron uit over de historie) dus is koelen niet heel erg nodig.

Zolang het comfort goed blijft, laat ik de CV pomp op 50% staan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-01 17:05
Ik doe dit momenteel via node-red maar neem dit mee, netjes!
"Ik ga deze nog aanpassen dat de cv pomp snelheid afhankelijk wordt van de koeltevraag"
Ik zie dit graag tegemoet :)
Onl1ne1373 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 10:29:
Ik heb op het moment een simpele automatisering om de pomp snelheid aan te passen. Ik deed dit eerst via NodeRed, maar sinds de api toevoeging, kan het simpeler:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
alias: "Warmtepomp: State Verwarming"
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.itho_autotemp_1_mode
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_iphone14pro
    data:
      message: Thermostaat modus gewijzigd naar {{trigger.to_state.state}}
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_autotemp_1_mode
        state: verwarmen
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 100
    enabled: true
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_autotemp_1_mode
        state: koelen
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 60
    enabled: true
mode: single


Met een restcommand in de configuration.yaml:

code:
1
2
3
4
rest_command:
  wpu_set_cv_pump_speed:
    url: "http://192.168.XX.XXX/api.html?setsetting=113&value={{speed}}"
    method: get


Ik ga deze nog aanpassen dat de cv pomp snelheid afhankelijk wordt van de koeltevraag

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Jacksons schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 10:22:
Ik zie dat jij bij 5% bronpomp de je koelen uitschakelt.

Ik heb nu bij koelbedrijf de CV-pomp op 40% ingesteld en eigenlijk komt mijn bronpomp nooit onder de 5% maar blijft hangen tussen de 10/15%. Dit betekend dus dat ik nooit het koelen afschakel.

Ik woon in een klein appartement van 50m2 welke goed geisoleerd is. Wat zijn jou adviezen in mijn geval?


[...]
Ik zou dat gewoon het koelen aan laten staan. Want bij 10-15% bronpomp wordt er waarschijnlijk flink wat warmte afgevoerd richting bron. Ondertussen "kost" dat relatief weinig elektrische energie op 40% CV pomp. Dus niet beïnvloeden, maar lekker laten draaien.

Wat zijn de bron in/uit temperaturen op dat moment? (Als het verschil heel klein is, dan is ook met grote flow er nog weinig warmtetransport).

Mijn reden om af te schakelen is dat onder de 5% er heel weinig (tot geen) energie de bron ingaat, dus dan is het efficienter om een tijdje niets te doen en later verder te gaan.

[ Voor 7% gewijzigd door vliegnerd op 16-05-2024 11:31 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-01 17:05
vliegnerd schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 11:23:
[...]


Ik zou dat gewoon het koelen aan laten staan. Want bij 10-15% bronpomp wordt er waarschijnlijk flink wat warmte afgevoerd richting bron. Ondertussen "kost" dat relatief weinig elektrische energie op 40% CV pomp. Dus niet beïnvloeden, maar lekker laten draaien.

Wat zijn de bron in/uit temperaturen op dat moment? (Als het verschil heel klein is, dan is ook met grote flow er nog weinig warmtetransport).

Mijn reden om af te schakelen is dat onder de 5% er heel weinig (tot geen) energie de bron ingaat, dus dan is het efficienter om een tijdje niets te doen en later verder te gaan.
Bedankt, toch heb ik echt het gevoel alsof het weinig doet qua koeling.
Hierbij de temp to/from source:

Zijn de gegevens van de CV-aanvoer/retour ook nog nodig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DgVNZdZcSGNrHO0la3twjZWauFg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6XMwmKlIUf9rVozUn2Xm2ibW.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Jacksons schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 12:38:
[...]


Bedankt, toch heb ik echt het gevoel alsof het weinig doet qua koeling.
Hierbij de temp to/from source:

Zijn de gegevens van de CV-aanvoer/retour ook nog nodig?
[Afbeelding]
Voor het bepalen van het vermogen van de koeling heb je nodig:
Temperatuursverschil (staat hierboven) en de flow.

Ik bereken dit automatisch in HA:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
template:
  - sensor:
    - name: "Itho WPU Source Power"
      unit_of_measurement: "W"
      state_class: "measurement"
      device_class: "power"
      state: >
        {% set tempFROMsource = (states('sensor.temp_from_source_cleaned') | float(0)) %}
        {% set tempTOsource = (states('sensor.temp_to_source_cleaned') | float(0)) %}
        {% set delta_temp = (states('sensor.itho_wpu_delta_source_temp') | float) %}
        {% if (tempFROMsource < 19) and (tempTOsource < 20) %}  
           {% set tempDiff = tempFROMsource - tempTOsource %}
           {% set literPerSecond = (states('sensor.itho_wpu_flow_rate_l_h') | float) / 3600 %}
           {{ (4186 * tempDiff * literPerSecond) | round() }}
        {% else %}
          0.
        {% endif %}

(Dit kan een stuk netter...)

Maar ook aan het verschil tussen CV aanvoer en retour kun je zien hoe effectief het is. Als er in mijn huis "echt" gekoeld wordt dan is de retour temperatuur boven de 20 graden. Dus een verschil van 2,0 graden.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-01 17:05
vliegnerd schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 13:11:
[...]


Voor het bepalen van het vermogen van de koeling heb je nodig:
Temperatuursverschil (staat hierboven) en de flow.

Ik bereken dit automatisch in HA:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
template:
  - sensor:
    - name: "Itho WPU Source Power"
      unit_of_measurement: "W"
      state_class: "measurement"
      device_class: "power"
      state: >
        {% set tempFROMsource = (states('sensor.temp_from_source_cleaned') | float(0)) %}
        {% set tempTOsource = (states('sensor.temp_to_source_cleaned') | float(0)) %}
        {% set delta_temp = (states('sensor.itho_wpu_delta_source_temp') | float) %}
        {% if (tempFROMsource < 19) and (tempTOsource < 20) %}  
           {% set tempDiff = tempFROMsource - tempTOsource %}
           {% set literPerSecond = (states('sensor.itho_wpu_flow_rate_l_h') | float) / 3600 %}
           {{ (4186 * tempDiff * literPerSecond) | round() }}
        {% else %}
          0.
        {% endif %}

(Dit kan een stuk netter...)

Maar ook aan het verschil tussen CV aanvoer en retour kun je zien hoe effectief het is. Als er in mijn huis "echt" gekoeld wordt dan is de retour temperatuur boven de 20 graden. Dus een verschil van 2,0 graden.
Zonder gelijk te stoeien met zoveel code, mijn CV aanvoer is 18*C en retour is meestal rond 18.5-19 *C.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Jacksons schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 14:21:
[...]


Zonder gelijk te stoeien met zoveel code, mijn CV aanvoer is 18*C en retour is meestal rond 18.5-19 *C.
Ja, dat is dus bijna geen koeling. Dat klopt met jouw gevoel dat de koeling niet veel doet. Niet alleen koel je het huis/appartement niet, maar je regenereert de bron ook niet veel. Ik zou dan de koeling blokkeren, bijvoorbeeld met de buitentemperatuur.

Als de retour temperatuur van het water 19 graden is (en je hebt een goed werkende vloerverwarming) dan zal het beton van de vloeren niet veel warmer zijn dan 20 graden ofzo. Dus er is niet veel te koelen.

Ik neem aan dat de ruimtetemperaturen op dit moment ook gewoon laag blijven? (Als de ruimtes WEL warm zijn, dan heb je een probleem: De koeling werkt dan niet, het gaat dan ook niet koel worden)
Als het echt warm wordt, dan natuurlijk wel de koeling aan, maar je verwacht dan een CV retourtemperatuur boven de 20 graden.

[ Voor 6% gewijzigd door vliegnerd op 16-05-2024 14:30 ]

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-01 17:05
vliegnerd schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 14:29:
[...]


Ja, dat is dus bijna geen koeling. Dat klopt met jouw gevoel dat de koeling niet veel doet. Niet alleen koel je het huis/appartement niet, maar je regenereert de bron ook niet veel. Ik zou dan de koeling blokkeren, bijvoorbeeld met de buitentemperatuur.

Als de retour temperatuur van het water 19 graden is (en je hebt een goed werkende vloerverwarming) dan zal het beton van de vloeren niet veel warmer zijn dan 20 graden ofzo. Dus er is niet veel te koelen.

Ik neem aan dat de ruimtetemperaturen op dit moment ook gewoon laag blijven? (Als de ruimtes WEL warm zijn, dan heb je een probleem: De koeling werkt dan niet, het gaat dan ook niet koel worden)
Als het echt warm wordt, dan natuurlijk wel de koeling aan, maar je verwacht dan een CV retourtemperatuur boven de 20 graden.
Bedankt voor je antwoord, ik heb ook click-pvc dus wellicht dat dat ook tegenwerkt (wel rekening gehouden met de warmte coëfficiënt). De ruimte temperaturen schommelen momenteel tussen de 21-22,7 graden waarbij ik als het kan mijn ramen 's nachts open zet om door te luchten (ookal heb ik een WTW). Mocht het heel warm zijn in de zomer houd ik de ramen dicht.

Is het dan een idee om eens in de zoveel tijd het koelen aan te zetten, mocht de CV temperatuur gedurende 1 á 2 uur onder de 20 graden zijn dat ik dan het koelen weer blokkeer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Jacksons schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 15:11:
[...]


Bedankt voor je antwoord, ik heb ook click-pvc dus wellicht dat dat ook tegenwerkt (wel rekening gehouden met de warmte coëfficiënt). De ruimte temperaturen schommelen momenteel tussen de 21-22,7 graden waarbij ik als het kan mijn ramen 's nachts open zet om door te luchten (ookal heb ik een WTW). Mocht het heel warm zijn in de zomer houd ik de ramen dicht.

Is het dan een idee om eens in de zoveel tijd het koelen aan te zetten, mocht de CV temperatuur gedurende 1 á 2 uur onder de 20 graden zijn dat ik dan het koelen weer blokkeer?
Ja dat zou ik doen!

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
@vliegnerd om het koelvermogen naar een ruimte te verhogen is het toch ook gewoon mogelijk de flow voor die lussen aan te passen ?
Ik heb bij een kennis dat 1 slaapkamer (op de middag/avond zon kant) te warm blijft ondanks dat de pomp vol in koeling staat al dagen lang en de andere ruimtes dus bijna een graad lager zijn.
Hij krijgt deze ruimte dus echter niet lekker "terug" qua temperatuur. Als ik de lussen nu meer vermogen geef en in de winter weer herstel naar de huidige waardes krijgt hij toch ook meer koel vermogen ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-09 10:40
@GeeMoney Vermogen aanpassen zal denk ik niet gaan werken, bij koelen staan de kleppen altijd open zover ik weet. Het enige wat bij mijn zuid kamers helpt is screens.

En wat bij mij ook nog helpt is een ventilator op de grond zetten, dan verhoog je het koelvermogen flink.

[ Voor 24% gewijzigd door Onl1ne1373 op 17-05-2024 10:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Onl1ne1373 schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 10:29:
@GeeMoney Vermogen aanpassen zal denk ik niet gaan werken, bij koelen staan de kleppen altijd open zover ik weet. Het enige wat bij mijn zuid kamers helpt is screens.

En wat bij mij ook nog helpt is een ventilator op de grond zetten, dan verhoog je het koelvermogen flink.
Meer vermogen betekend toch ook meer flow ?
Dat de klep 100% open staat op 500 watt of op 1200 watt lijkt mij dat hij dus meer liters/minuut krijgt ?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-09 10:40
GeeMoney schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 10:35:
[...]
Meer vermogen betekend toch ook meer flow ?
Nee, het wordt gebruikt in de pid loop om te kijken hoever de klep open moet. En om te kijken of er genoeg warmtevraag is om aan te springen.
Dat de klep 100% open staat op 500 watt of op 1200 watt lijkt mij dat hij dus meer liters/minuut krijgt ?
Nee, dat wordt bepaald door de drukverschil van het systeem en dus door hoe hard de cv pomp draait.

[ Voor 6% gewijzigd door Onl1ne1373 op 17-05-2024 10:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Onl1ne1373 schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 10:37:
[...]

Nee, het wordt gebruikt in de pid loop om te kijken hoever de klep open moet. En om te kijken of er genoeg warmtevraag is om aan te springen.


[...]


Nee, dat wordt bepaald door de drukverschil van het systeem en dus door hoe hard de cv pomp draait.
En wat als ik dan dus kleppen zou sluiten van andere groepen ?

Dit is het huidige beeld daar. Het lijkt wel of het koelen dus niet continue goed loopt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ltXm7bo00fNbof6iWCPjHg5Op9M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/McXpvmjblRxgtFCQDEclQg7i.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 32% gewijzigd door GeeMoney op 17-05-2024 14:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22:02
GeeMoney schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:11:
[...]


En wat als ik dan dus kleppen zou sluiten van andere groepen ?

Dit is het huidige beeld daar. Het lijkt wel of het koelen dus niet continue goed loopt:

[Afbeelding]
Dit zie ik ook vaak. De wpu probeert te koelen maar als het verschil in temperatuur tussen "naar" en "van" de vloerverwarming te klein is stopt hij weer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Paulusbrand schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:56:
[...]


Dit zie ik ook vaak. De wpu probeert te koelen maar als het verschil in temperatuur tussen "naar" en "van" de vloerverwarming te klein is stopt hij weer.
Dat is op zich gek want de ruimte temps zijn wel ver boven setpoint.
Setpoints staan op 19.5 en ruimte temps raken nu de 23.5 graden soms.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22:02
GeeMoney schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:03:
[...]


Dat is op zich gek want de ruimte temps zijn wel ver boven setpoint.
Setpoints staan op 19.5 en ruimte temps raken nu de 23.5 graden soms.
En de vloer temperatuur?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Temp to source (°C):14.97
Temp from source (°C):13.19
CV supply temp (°C):15.98
CV return temp (°C):19.5

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-09 10:40
GeeMoney schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:11:
[...]


En wat als ik dan dus kleppen zou sluiten van andere groepen ?

Dit is het huidige beeld daar. Het lijkt wel of het koelen dus niet continue goed loopt:

[Afbeelding]
Dan gaat er zeer waarschijnlijk wat meer water doorheen, maar de hoeveelheid warmte die afgevoerd wordt heeft een maximum en is vooral afhankelijk van het temperatuurverschil tussen lucht en vloer en de luchtcirculatie.

Door meer water door de vloer heen te doen zal de vloer iets verder afkoelen en zal er wat meer warmte afgevoerd worden. Het zal meetbaar zijn, maar de vraag is of het voelbaar is.

Een ventilator die lucht over de vloer blaast zal veel meer effect hebben omdat je dan zorgt dat er meer lucht afgekoeld zal worden. Ik gebruik dit op zolder op de kamers van mijn kinderen, hier is de vloer te klein voor het aantal kuubs (Nok is 5 meter hoog..).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-09 10:40
Bij mij gaat er de afgelopen dagen 18 graden heen en 20 terug, dat houdt hij uren vol.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-09 10:40
GeeMoney schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:10:
[...]


Temp to source (°C):14.97
Temp from source (°C):13.19
CV supply temp (°C):15.98
CV return temp (°C):19.5
Hoe krijg jij het voor elkaar om hem op 16 graden supply te krijgen? Ik krijg hem niet onder de 18 graden.
Hij stopt dan waarschijnlijk ook omdat je return temperatuur te laag wordt.

[ Voor 10% gewijzigd door Onl1ne1373 op 17-05-2024 15:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Onl1ne1373 schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:22:
[...]


Hoe krijg jij het voor elkaar om hem op 16 graden supply te krijgen? Ik krijg hem niet onder de 18 graden.
Goede vraag, het betreft een vrijstaande woning van een vriend van mij. Niet mijn eigen woning en hij heeft een Homey waar ik op afstand als read-only nu even bijkan maar ik heb helaas geen toegang tot de Itho add-ons om alle info zelf even goed te verzamelen over een langere periode en Homey is wat beperkt daarin.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22:02
GeeMoney schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:10:
[...]


Temp to source (°C):14.97
Temp from source (°C):13.19
CV supply temp (°C):15.98
CV return temp (°C):19.5
Draaide op dit moment de CV pomp? Die temperaturen liggen wel ver uit elkaar...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Paulusbrand schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:49:
[...]


Draaide op dit moment de CV pomp? Die temperaturen liggen wel ver uit elkaar...
Dat zou heel misschien kunnen, ik kijk straks nog even als hij zeker weten aan staat. Ik moet alles remote/telefonisch nu met hem checken, we wonen ook niet dicht bij elkaar helaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22:02
GeeMoney schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 16:08:
[...]


Dat zou heel misschien kunnen, ik kijk straks nog even als hij zeker weten uit staat. Ik moet alles remote/telefonisch nu met hem checken, we wonen ook niet dicht bij elkaar helaas.
Je krijgt pas "echte" temperaturen als de pomp een tijdje draait.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
Paulusbrand schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 16:42:
[...]


Je krijgt pas "echte" temperaturen als de pomp een tijdje draait.
Ik bedoelde aan inderdaad :) na een goed kwartier tot een half uur heb ik zelf stabiele waardes in ieder geval.

Hij heeft exact dezelfde pomp als dat ik heb maar helaas een stuk oudere firmware en daardoor ook veel minder settings beschikbaar.

[ Voor 33% gewijzigd door GeeMoney op 17-05-2024 16:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Paulusbrand schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:49:
[...]


Draaide op dit moment de CV pomp? Die temperaturen liggen wel ver uit elkaar...
@GeeMoney

Tijdens koelen is "temp to source" gelijk aan "CV supply temp" die wordt geregeld op 18 graden. De temperaturen uit de post hierboven zijn zeer waarschijnlijk niet relevant, want de CV pomp is op dit moment uit.
Op basis van deze twee temperaturen kun je (ook) zien of het koelen stabiel draait, als je niet direct de CV pompsnelheid beschikbaar hebt.

Wat betreft die temperaturen: Als je een lage CV retourtemperatuur hebt tijdens koelen dan is het beton/de vloer nog koud, of alweer koud. Er wordt dan weinig gekoeld. Als ondertussen de ruimtetemperatuur wel hoog is, dan zie ik twee scenarios:
  • De vloeren/muren zijn koud, de lucht in de ruimte is wel omgewarmd, maar de ruimte (de muren, meubels) is eigenlijk nog koud. Mogelijk hangt de thermostaat op een muur die in de zon staat, dat is bij mij het geval. Dan is er dus eigenlijk weinig koelbehoefte, ondanks dat de ruimtetemperatuur ruim boven koelsetpoint is. Dit scenario heb ik zelf heel veel tijdens voorjaar.
  • De vloer is koud, maar de ruimte is wel echt warm. De vloer is goed geïsoleerd door een dikke goed isolerende vloerbedekking/kliklaminaat/parket enz. De meeste vloerbedekking die geschikt is voor vloerverwarming is niet geschikt voor passieve vloerkoeling. Of de vloerverwarming heeft onvoldoende vermogen om de ruimte te koelen. Te weinig vloerverwarming buizen, te veel afstand, te weinig flow enz.
    Kortom: In dit geval is er een probleem: Het wordt nooit echt koel, de koeling werkt niet (voldoende).

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22:02
vliegnerd schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 11:04:
[...]


@GeeMoney

Tijdens koelen is "temp to source" gelijk aan "CV supply temp" die wordt geregeld op 18 graden. De temperaturen uit de post hierboven zijn zeer waarschijnlijk niet relevant, want de CV pomp is op dit moment uit.
Op basis van deze twee temperaturen kun je (ook) zien of het koelen stabiel draait, als je niet direct de CV pompsnelheid beschikbaar hebt.

Helemaal mee eens. Misschien dat iets meer luchtstroming over de vloer (ventilator) de koel prestaties verbeterd inderdaad.
Wat betreft die temperaturen: Als je een lage CV retourtemperatuur hebt tijdens koelen dan is het beton/de vloer nog koud, of alweer koud. Er wordt dan weinig gekoeld. Als ondertussen de ruimtetemperatuur wel hoog is, dan zie ik twee scenarios:
  • De vloeren/muren zijn koud, de lucht in de ruimte is wel omgewarmd, maar de ruimte (de muren, meubels) is eigenlijk nog koud. Mogelijk hangt de thermostaat op een muur die in de zon staat, dat is bij mij het geval. Dan is er dus eigenlijk weinig koelbehoefte, ondanks dat de ruimtetemperatuur ruim boven koelsetpoint is. Dit scenario heb ik zelf heel veel tijdens voorjaar.
  • De vloer is koud, maar de ruimte is wel echt warm. De vloer is goed geïsoleerd door een dikke goed isolerende vloerbedekking/kliklaminaat/parket enz. De meeste vloerbedekking die geschikt is voor vloerverwarming is niet geschikt voor passieve vloerkoeling. Of de vloerverwarming heeft onvoldoende vermogen om de ruimte te koelen. Te weinig vloerverwarming buizen, te veel afstand, te weinig flow enz.
    Kortom: In dit geval is er een probleem: Het wordt nooit echt koel, de koeling werkt niet (voldoende).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vendetta_X
  • Registratie: Maart 2009
  • Niet online
Loopt bij jullie CV aanvoer (en retour) ook op tijdens SWW? De CV staat gelukkig uit tijdens SWW dus het water wordt niet rondgepompt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Paulusbrand
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 22:02
Vendetta_X schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 10:18:
Loopt bij jullie CV aanvoer (en retour) ook op tijdens SWW? De CV staat gelukkig uit tijdens SWW dus het water wordt niet rondgepompt.
Jep hier ook, maar inderdaad het CV circuit stroomt niet. Het hele apparaat zal wel iets verwarmen tijdens het verwarmen van de boiler.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vliegnerd
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 15-09 06:28
Paulusbrand schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 12:34:
[...]


Jep hier ook, maar inderdaad het CV circuit stroomt niet. Het hele apparaat zal wel iets verwarmen tijdens het verwarmen van de boiler.
Dat is het. Er stroomt warm water vlak langs die temperatuursensoren. Gewoon negeren.

4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thomasvangurp
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 05-06-2024
Heb hier een 4g warmtepomp en een ruimtethermostaat die ik opnieuw wil binden aan de slave autotemp. Ik kan zo snel niet vinden hoe dat kan, in de handleiding die ik hierover kan vinden staat eea uitgelegd voor een spider thermostaat maar ik heb nog een oudere versie. Weet iemand hoe ik dit kan doen?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
thomasvangurp schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 21:36:
Heb hier een 4g warmtepomp en een ruimtethermostaat die ik opnieuw wil binden aan de slave autotemp. Ik kan zo snel niet vinden hoe dat kan, in de handleiding die ik hierover kan vinden staat eea uitgelegd voor een spider thermostaat maar ik heb nog een oudere versie. Weet iemand hoe ik dit kan doen?
Exact dezelfde procedure maar ipv de batterijen uit de spider, haal je ze nu uit je ruimte thermostaat en zodra de 2 cijfers in beeld geweest zijn druk je 3 seconden lang uit mijn hoofd op de linkerzijde van de knop direct onder je display. Dan komen er vanzelf of een getal, of 2 streepjes. Een getal betekend dat binden gelukt is en op je autotemp gaat de betreffende lus ook knipperen.
Anders is het rechts van die knop ingedrukt houden.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-01 17:05
Onl1ne1373 schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 10:29:
Ik heb op het moment een simpele automatisering om de pomp snelheid aan te passen. Ik deed dit eerst via NodeRed, maar sinds de api toevoeging, kan het simpeler:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
alias: "Warmtepomp: State Verwarming"
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.itho_autotemp_1_mode
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_iphone14pro
    data:
      message: Thermostaat modus gewijzigd naar {{trigger.to_state.state}}
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_autotemp_1_mode
        state: verwarmen
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 100
    enabled: true
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_autotemp_1_mode
        state: koelen
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 60
    enabled: true
mode: single


Met een restcommand in de configuration.yaml:

code:
1
2
3
4
rest_command:
  wpu_set_cv_pump_speed:
    url: "http://192.168.XX.XXX/api.html?setsetting=113&value={{speed}}"
    method: get


Ik ga deze nog aanpassen dat de cv pomp snelheid afhankelijk wordt van de koeltevraag
Werkt super! Hiermee heb ik gelijk een ander idee gekregen en uitgewerkt.
Als de WPU in ECO modus staat en je DHW/SWW dagelijks wordt verwarmd op een vast tijdstip kan je bij een negatieve stroomprijs de "Setpoint DHW daily_MFT LT (°C)" (setting/index 68) ophogen naar 65 °C
Indien dit boven de nul is, kan je deze terugzetten naar jou gewenste waarde (voor mij op 50 graden).

Op dit moment maak ik gebruik van een timer op 12:05 (DHW tijd op 13:00 ingesteld) om de prijs voor volgend uur te bekijken en aan de hand daarvan de daily setpoint temperatuur te bepalen. Ik maak hiervoor gebruik van de integratie "ENTSO-e Transparency Platform"

De reden dat ik niet pas om 13:00 ga kijken is vanwege het volgende:
"Differential dhw daily (K)" (setting/index 67) staat op 15 graden bij mij.
Als dan om 13:00 mijn standaard temperatuur op 50 graden is ingesteld en de boiler temperatuur op 40 graden, zal die niet aanslaan. Echter wil ik als de stroomprijzen negatief zijn alsnog naar 65 graden opwarmen.

Let op: Je moet de API wel instellen dat je deze indexen mag wijzigen bij: http://nrg-itho-7ac0.local/
Restcommand in de configuration.yaml:
code:
1
2
3
4
5
6
7
rest_command:
  wpu_set_cv_pump_speed:
    url: "http://192.168.178.25/api.html?setsetting=113&value={{speed}}"
    method: get
  wpu_set_dhw_temp:
    url: "http://192.168.178.25/api.html?setsetting=68&value={{temperatuur}}"
    method: get


Code van automation:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
alias: "Warmtepomp: DHW temperatuur regelen"
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "12:05:00"
condition: []
action:
  - if:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.dynamische_prijzen_v2_next_hour_electricity_market_price
        below: 0.01
    then:
      - service: notify.notify
        metadata: {}
        data:
          message: Energieprijs onder €0.00,-
      - service: rest_command.wpu_set_dhw_temp
        metadata: {}
        data:
          temperatuur: 65
    else:
      - service: notify.notify
        metadata: {}
        data:
          message: Energieprijs boven €0.00,-
      - service: rest_command.wpu_set_dhw_temp
        metadata: {}
        data:
          temperatuur: 50
mode: single


Toch ben ik niet helemaal tevreden met de prijs voor volgend uur en wil ik dit integreren met de Nordpool integratie:

Ontwikkelhulpmiddelen --> Sjablonen
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{% set data = state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') %}
{% set target_start = now().replace(hour=13, minute=0, second=0, microsecond=0)| as_datetime | as_timestamp%}
{% set target_value = none %}
{% for entry in data %}
    {% set entry_timestamp = entry['start'] | as_datetime | as_timestamp %}
    {% if entry_timestamp == target_start %}
        {% set target_value = entry['value'] %}
        Value: {{ target_value }}
    {% endif %}
{% endfor %}


Output:
Value: 0.209

Nu wil ik target_value eigenlijk aan een nieuwe enititeit koppelen binnen HA maar dit krijg ik niet voor elkaar.

edit:
Gelukt binnen HA sensor.yaml
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- platform: template
  sensors:
    price_at_certain_time:
        friendly_name: "Price at Certain Time"
        unit_of_measurement: "EUR"  # Replace with the appropriate unit, e.g., "EUR" or "USD"
        value_template: >-
          {% set data = state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') %}
          {% set target_start = now().replace(hour=13, minute=0, second=0, microsecond=0)|as_timestamp %}
          {% set target_value = none %}
          {% for entry in data %}
            {% set entry_timestamp = as_timestamp(entry['start'] | as_datetime) %}
            {% if entry_timestamp == target_start %}
              {% set target_value = entry['value'] %}
              {{ target_value }}
            {% endif %}
          {% endfor %}

[ Voor 9% gewijzigd door Jacksons op 28-05-2024 11:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:34
@Jacksons en @Onl1ne1373 ik begrijp die automation niet helemaal.
Wat vang je nu eigenlijk af met die autotemp_1_mode en je thermostaat ?
Ik zou ook graag de CV pomp wat willen bijsturen qua verbruik namelijk :) .

Ik heb nog iets anders, het is nu 2x voorgekomen dat mijn ramses of HA niet correct meer functioneert door een USB error binnen de HA image. Het nadeel is dat dan de pomp status blijft hangen. Zo is hij gisteren dus 16 uur aan het koelen geweest terwijl de HT al ver beneden het setpoint zat maar alle RT's dus niet meer correct hun waardes doorgaven aan de autotemps denk ik. Ik wil dus monitoren op een log file binnen HA en dan een event laten tragere, weet iemand of dat ook mogelijk is?

[ Voor 66% gewijzigd door GeeMoney op 28-05-2024 10:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jacksons
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-01 17:05
GeeMoney schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 10:46:
@Jacksons en @Onl1ne1373 ik begrijp die automation niet helemaal.
Wat vang je nu eigenlijk af met die autotemp_1_mode en je thermostaat ?
Ik zou ook graag de CV pomp wat willen bijsturen qua verbruik namelijk :) .

Ik heb nog iets anders, het is nu 2x voorgekomen dat mijn ramses of HA niet correct meer functioneert door een USB error binnen de HA image. Het nadeel is dat dan de pomp status blijft hangen. Zo is hij gisteren dus 16 uur aan het koelen geweest terwijl de HT al ver beneden het setpoint zat maar alle RT's dus niet meer correct hun waardes doorgaven aan de autotemps denk ik. Ik wil dus monitoren op een log file binnen HA en dan een event laten tragere, weet iemand of dat ook mogelijk is?
Om het even bij het koelen te houden en mijn code:
Ik kijk dus of de modus wijzigt van de warmtepomp, zodra dit gewijzigd wordt kijk ik naar de mogelijkheden:
Boiler, cv, cooling en afhankelijk van welke modus stel ik de snelheid in van de CV pomp.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
alias: "Warmtepomp: State Verwarming"
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.itho_wpu_status
condition: []
action:
  - service: notify.notify
    metadata: {}
    data:
      message: Thermostaat modus gewijzigd naar {{trigger.to_state.state}}
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_wpu_status
        state: boiler
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 80
    enabled: true
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_wpu_status
        state: cv
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 80
    enabled: true
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.itho_wpu_status
        state: cooling
    then:
      - service: rest_command.wpu_set_cv_pump_speed
        metadata: {}
        data:
          speed: 40
    enabled: true
mode: single

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • davasch
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 23:38
Jacksons schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 10:36:
[...]

Op dit moment maak ik gebruik van een timer op 12:05 (DHW tijd op 13:00 ingesteld) om de prijs voor volgend uur te bekijken en aan de hand daarvan de daily setpoint temperatuur te bepalen. Ik maak hiervoor gebruik van de integratie "ENTSO-e Transparency Platform"

De reden dat ik niet pas om 13:00 ga kijken is vanwege het volgende:
"Differential dhw daily (K)" (setting/index 67) staat op 15 graden bij mij.
Als dan om 13:00 mijn standaard temperatuur op 50 graden is ingesteld en de boiler temperatuur op 40 graden, zal die niet aanslaan. Echter wil ik als de stroomprijzen negatief zijn alsnog naar 65 graden opwarmen.
Interessant idee om de setpoint aan te passen! Bedankt voor het delen. Ik ga hier binnenkort ook mee aan de slag. Had er al vaker aan gedacht, maar met deze API is dit nu een stuk simpeler geworden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-09 10:40
@Jacksons Mooi dat het goed werkt! Ik ben ook al bezig geweest met het water setpoint, maar ik moet setting 66 gebruiken, "Setpoint DHW comfort (°C)". Zal waarschijnlijk het verschil tussen een MFT of Spider zijn.

@GeeMoney Ik gebruik de status van de Autotemp om te kijken of hij op verwarmen of koelen staat zodat de cv pomp met verwarmen weer naar 100% gaat.

[ Voor 26% gewijzigd door Onl1ne1373 op 28-05-2024 14:39 ]

Pagina: 1 ... 19 ... 33 Laatste