Ervaringen met startup DeWarmte pompAO (l/w hybride WP)

Pagina: 1 ... 19 ... 52 Laatste
Acties:

  • harrr
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22-07 09:34
Paoo schreef op donderdag 30 november 2023 @ 14:56:
[...]


Ik heb de verwarmingsfunctie van mijn CV-ketel (Nefit) uitgezet. Als je geen of weinig nachtverlaging toepast is de Pomp AO voldoende, ook bij defrosts (voldoende vvw). Is dat een idee? CV-ketel dus alleen voor verwarming tapwater gebruiken. Mocht de Pomp AO het bij strenge vorst niet trekken, dan zet ik de verwarming cv-water op de Cv-ketel tijdelijk weer aan.
Even kijken of ik dat kan doen. En anders het kabeltje voor aan/uit vanaf de regelunit maar los halen. Dan ga ik dit ook eens testen.

10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh


  • Pjotter87
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
Wat ik heb begrepen van dewarmte is dat de CV bij springt op het moment dat de warmtepomp de ingestelde warmte niet haalt die de warmtepomp uitgaat.
Dus als de het water met bijv 25 graden aankomt bij de WP en hij moet deze verwarmen naar 32 graden en hij red de 32 graden niet in een x aantal uur dan gaat de WP de CV aansturen.

Bij een defrost zijn er inderdaad wat meer dingen waar naar gekeken wordt of de CV bij moet springen.

  • harrr
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22-07 09:34
Pjotter87 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 16:33:
Wat ik heb begrepen van dewarmte is dat de CV bij springt op het moment dat de warmtepomp de ingestelde warmte niet haalt die de warmtepomp uitgaat.
Dus als de het water met bijv 25 graden aankomt bij de WP en hij moet deze verwarmen naar 32 graden en hij red de 32 graden niet in een x aantal uur dan gaat de WP de CV aansturen.

Bij een defrost zijn er inderdaad wat meer dingen waar naar gekeken wordt of de CV bij moet springen.
Ben benieuwd. Heb de CV functie van mijn CV ketel uitgeschakeld. Ik hoop op nog een strenge nacht, dan kan ik zien of de pomp AO het een beetje red. Ik heb vloerverwarming, dus er kan veel warmte in de vloer worden gestopt/gehaald.

10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh


  • rob2011
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 21:36
De CV uitzetten had bij mij het effect dat er niks meer deed

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
Ik heb de hele dag de cv uit gehad. Gaat prima met de defrosts.
Nu cv op tap water only gezet. Eens zien hoe dat verloopt vannacht.
Voorspelling is tot -5.

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
harrr schreef op donderdag 30 november 2023 @ 18:22:
[...]


Ben benieuwd. Heb de CV functie van mijn CV ketel uitgeschakeld. Ik hoop op nog een strenge nacht, dan kan ik zien of de pomp AO het een beetje red. Ik heb vloerverwarming, dus er kan veel warmte in de vloer worden gestopt/gehaald.
En wat gebeurd er als er niet genoeg warmte uit de vloer word gehaald?

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
golfgti5 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 18:56:
[...]


En wat gebeurd er als er niet genoeg warmte uit de vloer word gehaald?
Geen idee, maar ik denk dat het wel mee valt.
Voordat de vloeren dermate afgekoeld zijn dat er geen warmte met uit komt duurt wel even denk ik.

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


  • nelving
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-07 23:18
Ipv de cv uit te schakelen heb ik de cv temperatuur verlaagd naar 25 graden. Wanneer de cv wordt aangeroepen door de AO wordt geen gas gebruikt maar gaat de cv pomp wel aan. Bij de installatie van de AO wordt de pomp van de AO afgesteld om samen met de cv pomp te werken wanneer deze wordt aangesproken. Bij mij gaat de AO iets minder snel circuleren.
En indien het water onder de 25 graden komt dan kan de cv iig nog echt helpen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
nelving schreef op donderdag 30 november 2023 @ 21:11:
Ipv de cv uit te schakelen heb ik de cv temperatuur verlaagd naar 25 graden. Wanneer de cv wordt aangeroepen door de AO wordt geen gas gebruikt maar gaat de cv pomp wel aan. Bij de installatie van de AO wordt de pomp van de AO afgesteld om samen met de cv pomp te werken wanneer deze wordt aangesproken. Bij mij gaat de AO iets minder snel circuleren.
En indien het water onder de 25 graden komt dan kan de cv iig nog echt helpen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.
Ook een goede tip, wellicht probeer ik dat eerst ipv volledig utschakelen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
nelving schreef op donderdag 30 november 2023 @ 21:11:
Ipv de cv uit te schakelen heb ik de cv temperatuur verlaagd naar 25 graden. Wanneer de cv wordt aangeroepen door de AO wordt geen gas gebruikt maar gaat de cv pomp wel aan. Bij de installatie van de AO wordt de pomp van de AO afgesteld om samen met de cv pomp te werken wanneer deze wordt aangesproken. Bij mij gaat de AO iets minder snel circuleren.
En indien het water onder de 25 graden komt dan kan de cv iig nog echt helpen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.
Goed idee, meteen gedaan

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • rob2011
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 21:36
het lijkt er op dat er iets is aangepast. toch lastig als je zelf niks kunt doen wat als dewarmte omvalt.
het is een PI maar toch. over 2 jaar is de sd card versleten ;-( mooie hobby jammer dat er hier 3 achter me staan die er anders over denken :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/khevbchrL7hERY761mJ6OPCoEF4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/K2Ia7Kln1CzfDd64J16d8U2V.png?f=user_large

  • Mkw
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
Is de gasbesparing altijd te berekenen door de geleverde warmte te delen door 8,8?

Vraag het omdat ik op het dashboard van DeWarmte vaak een ander getal zie. Zoals vandaag bij 48,2 heat supply staat een gasbesparing van 6,6 terwijl via de formule dit 5,5 zou zijn. Verder wordt er hier ook geen rekening mee gehouden dat ketel bijspringt en dus er ook gasgebruik is.

  • nelving
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-07 23:18
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UYDSBdDYWAcdCVpyo0ZxiWt6CVM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MsZeZohyspx37bj4jDY5kg8T.png?f=fotoalbum_large

Hier staat de pomp wel de hele dag nu aan. COP nog steeds erg tevreden. Zeker met een 50m2 woonkamer met alleen 2 radiatoren, 1 oude convectorput wel met fans (2 sets speedcomforts en 1xheatbooster met 10x14cm fans).
Keuken en hal wel voorzien van vloerverwarming 20m2. Boven radiatoren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -Japster-
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 29-03-2024
nelving schreef op donderdag 30 november 2023 @ 23:30:
[Afbeelding]

Hier staat de pomp wel de hele dag nu aan. COP nog steeds erg tevreden. Zeker met een 50m2 woonkamer met alleen 2 radiatoren, 1 oude convectorput wel met fans (2 sets speedcomforts en 1xheatbooster met 10x14cm fans).
Keuken en hal wel voorzien van vloerverwarming 20m2. Boven radiatoren.
Ziet er goed uit. Wat was je gemiddelde verwarmingstemperatuur? En hoe vaak heb je een defrost gehad?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • harrr
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22-07 09:34
Vannacht de CV functie dus uitgeschakeld en met -2 de Pomp AO alles zelf laten doen. Het is nu een graadje afgekoeld vannacht. Maar de PompAO lijkt het verder goed af te hebben gedaan. Aanvoer temperatuur van 30-35 werd gehaald en de COP is voor de temperatuur goed. Wel jammer dat het toch niet op temperatuur is gebleven. Maar kan ook komen doordat ik ook de pomp snelheid van de vloerverwarming heb verlaagd.

Edit: nu de pomp van nachtmodus is en op vol vermogen is het binnen een half uur weer op temperatuur, zonder cv.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rt6nTxstKoeklOxztek8M4R0UpU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F7bDInHhXuoHy3A5BDDqSgee.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2aSf1hRvUI4Em1Z53LPopBA2PbY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0sCLIo1mI8gWNNKl8Ex6613d.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door harrr op 01-12-2023 07:40 ]

10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
Vanmorgen voor het eerst de 40 graden aanvoer temperatuur gezien, wel veel defrost’s gehad vanacht, gisteren heeft mij ruim 5 m³ gas gekost, dat is toch absurd veel??

Zou het schelen als ik ook mijn keteltemp naar 25 graden zet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Retep91
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 22-07 07:49
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 07:42:
Vanmorgen voor het eerst de 40 graden aanvoer temperatuur gezien, wel veel defrost’s gehad vanacht, gisteren heeft mij ruim 5 m³ gas gekost, dat is toch absurd veel??

Zou het schelen als ik ook mijn keteltemp naar 25 graden zet?
Ja ik had ook bijna 5 m³. Vind het ook veel moet beter kunnen. Heb ze gisteren gemaild hoop dat ze nog wat aanpassen voor het weekend. Heb nu weer dat hij tijden op 800 watt en 30 graden zit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
Retep91 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 07:46:
[...]

Ja ik had ook bijna 5 m³. Vind het ook veel moet beter kunnen. Heb ze gisteren gemaild hoop dat ze nog wat aanpassen voor het weekend. Heb nu weer dat hij tijden op 800 watt en 30 graden zit.
5 kuub gas per dag (zal niet elke dag zijn) is gewoon teveel, dat had ik niet eens toen ik op gas stookte.
Ik zit nu op mijn werk en zie in de app dat defrost weer bezig is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PVPaneel
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22-07 14:58
Vannacht drama. De Pomp heeft vanaf 21:00 uur op 1,1 kW vermogen gedraaid, terwijl de thermostaat uit was en het afgegeven vermogen slechts 1,9 kW bedroeg. Rond 02:00 vannacht kwam ik er pas achter en dacht ik in eerste instantie dat ie bezig was met een defrost. Alles was in ieder geval helemaal in ijs, maar er werd geen reverse cycle gedaan. Uiteindelijk handmatig de temperatuur verhoogt zodat er wel een aan signaal van de thermostaat kwam. Toen binnen 5 minuten een opstart, defrost en vervolgens weer een normale run. Hij heeft dus uren staan draaien voor niets..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VyA7CmCD0ShCq6jVWlsa7f8PIx4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SEmBAU5ASP107qCVUBwuFh3N.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EFOgrZfABnmJsQ9eGMBqUaqZGH4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7FDGnXfs9ClCdawNX7XgBYxN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sx7immoZ2l5gOiL1rJMRPMgDZhQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hrj9BPaW8h3nt5kupE909lf9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uKE7A8SQ8PezK8jejcnaR_0wJkw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VXkeM4mE1vwsBaXVMkZKB3LO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t2RGNYFGsh7Eys-0YJV8mTwgFcs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4l52jfVxXweSsfjRf5juWacD.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 62% gewijzigd door PVPaneel op 01-12-2023 08:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
Een nachtje verder, en het resultaat dat de PompAO zonder CV de nacht is doorgekomen.
Dat wil zeggen, er was wel vraag naar de CV bij elke defrost en er is ruim een uur cv vraag geweest voor bij verwarmen. Maar door de aanvoerinstelling op de CV naar 25 graden te brengen heeft deze niets gedaan.

Wel is de woonkamer een halve graad gedaald wat ik dan weer niet zag aankomen, ik had het vermoeden dat er nog wel wat vermogen over was in de PompAO dat deze langzaam wel boven de 32 graden aanvoer zou gaan komen, maar helaas dat is niet gelukt. Wellicht heeft dit te maken met de retour welke niet boven de 27 graden is geweest?

COP tot nu toe: 3,2
Buitentemperatuur is op zijn koudst vannacht -2,5 geweest.

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 07:42:
Vanmorgen voor het eerst de 40 graden aanvoer temperatuur gezien, wel veel defrost’s gehad vanacht, gisteren heeft mij ruim 5 m³ gas gekost, dat is toch absurd veel??

Zou het schelen als ik ook mijn keteltemp naar 25 graden zet?
Dat is inderdaad heel veel, ik vermoed dat ik ook die kant uit was gegaan als ik de CV niet gewoon van de stroom had getrokken. Gisteren ochtend toen ik uit bed kwam stond de teller al op 1,5m3 waar ik van schrok.

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • harrr
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22-07 09:34
f.welvering schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 08:10:
Een nachtje verder, en het resultaat dat de PompAO zonder CV de nacht is doorgekomen.
Dat wil zeggen, er was wel vraag naar de CV bij elke defrost en er is ruim een uur cv vraag geweest voor bij verwarmen. Maar door de aanvoerinstelling op de CV naar 25 graden te brengen heeft deze niets gedaan.

Wel is de woonkamer een halve graad gedaald wat ik dan weer niet zag aankomen, ik had het vermoeden dat er nog wel wat vermogen over was in de PompAO dat deze langzaam wel boven de 32 graden aanvoer zou gaan komen, maar helaas dat is niet gelukt. Wellicht heeft dit te maken met de retour welke niet boven de 27 graden is geweest?

COP tot nu toe: 3,2
Buitentemperatuur is op zijn koudst vannacht -2,5 geweest.
Hier dus vergelijkbaar. Graadje kouder geworden in de woonkamer (maar de pomp draaide ook op stille modus) maar ketel heeft niet bij hoeven springen. COP 3.1

10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rob2011
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 21:36
Hoe zien jullie dat er een defrost is ? Heb hier nu een cop van 1.8 maar ook slechts 4.3m3 ga voor de maand november. Best tevreden voor 760kWh warmte en 250kWh stroom wat volgens mijn Shelly 274kWh is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nelving
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-07 23:18
-Japster- schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 06:55:
[...]


Ziet er goed uit. Wat was je gemiddelde verwarmingstemperatuur? En hoe vaak heb je een defrost gehad?
De thermostaat staat hier op ongeveer 20 graden. Een defrost was bijna elk uur merkbaar.
Vannacht heeft de pomp ook 100% aan gestaan en de kamertemperatuur is gedaald naar 19.5. Ik merk dat de aanvoer temperatuur niet hoger komt dan 38 graden terwijl deze volgens de standaard stooklijn die ik nog heb richting de 50 graden dient te zijn. Ik heb de vloerverwarming vanochtend uitgezet en merk dat de aanvoer temperatuur nu wel oploopt. Ik denk dat de vvw dus nog verder afgesteld moet worden. (Vvw met verdeler)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TeutonMartin
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22-07 19:00
PVPaneel schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 07:58:
Vannacht drama. De Pomp heeft vanaf 21:00 uur op 1,1 kW vermogen gedraaid, terwijl de thermostaat uit was en het afgegeven vermogen slechts 1,9 kW bedroeg. Rond 02:00 vannacht kwam ik er pas achter en dacht ik in eerste instantie dat ie bezig was met een defrost. Alles was in ieder geval helemaal in ijs, maar er werd geen reverse cycle gedaan. Uiteindelijk handmatig de temperatuur verhoogt zodat er wel een aan signaal van de thermostaat kwam. Toen binnen 5 minuten een opstart, defrost en vervolgens weer een normale run. Hij heeft dus uren staan draaien voor niets..[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hier gister avond kort het zelfde probleem. Opnieuw warmtevragen voor een minuut of 10 en vervolgens weer uitzetten zoals je deed dat werkt.
Lullig voor jou maar ik ben blij dat ik niet meer de enige ben met dit probleem, ik heb dit namelijk al sinds plaatsing een jaar geleden, ze hebben er al meerdere keren naar gekeken en de algemene update begin van dit jaar zou het opgelost moeten hebben maar helaas dus niet.

Het gebeurd ook enkel met temperaturen om en nabij het vriespunt, pompAO wordt net voor een deforst uitgeschakeld en blijft hier dan een soort van in hangen, vorig jaar had ik zelfs meerdere dagen dat ik niet thuis was en de status pagina er nog niet was.
Graag een mail sturen naar support, dit doe ik ook meteen weer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PVPaneel
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22-07 14:58
@TeutonMartin Dit is de reactie van DeWarmte van vanochtend:
Hey PVPaneel,

Dit is een bekend punt bij ons en we zijn bezig met een software oplossing. De warmtepomp komt ingewild in een antivries stand. Mijn excuses voor het ongemak.

Door de thermostaat tijdelijk omhoog te zetten zal de warmtepomp normaal aan gaan en een defrost starten!

Met warme groet, | Warm regards,

Lars
@rob2011 Een defrost zie je doordat er een tijdelijke dip is in het vermogen. Dat is het moment waarop de PompAO stopt met warmte genereren en in plaats daarvan warm water uit het CV circuit gebruikt om de verdamper te ontdooien. Je krijgt dan mooie stoomwolken buiten, waarna de PompAO weer opstart. Is het makkelijkst te zien als je een kWh meter hebt op de PompAO groep...

[ Voor 31% gewijzigd door PVPaneel op 01-12-2023 08:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
f.welvering schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 08:10:
Een nachtje verder, en het resultaat dat de PompAO zonder CV de nacht is doorgekomen.
Dat wil zeggen, er was wel vraag naar de CV bij elke defrost en er is ruim een uur cv vraag geweest voor bij verwarmen. Maar door de aanvoerinstelling op de CV naar 25 graden te brengen heeft deze niets gedaan.

Wel is de woonkamer een halve graad gedaald wat ik dan weer niet zag aankomen, ik had het vermoeden dat er nog wel wat vermogen over was in de PompAO dat deze langzaam wel boven de 32 graden aanvoer zou gaan komen, maar helaas dat is niet gelukt. Wellicht heeft dit te maken met de retour welke niet boven de 27 graden is geweest?

COP tot nu toe: 3,2
Buitentemperatuur is op zijn koudst vannacht -2,5 geweest.
Ok, dus ook in mijn geval het proberen waard om de cv temperatuur van 50 naar 25 gradeb te verlagen om zo (veel) gas te verbruiken bij defrost?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 08:58:
[...]


Ok, dus ook in mijn geval het proberen waard om de cv temperatuur van 50 naar 25 gradeb te verlagen om zo (veel) gas te verbruiken bij defrost?
Je bedoeld te besparen denk ik ipv te verbruiken.
Maar ja inderdaad, mijn gas verbruik is vandaag 0.1 tot zover, en dat is enkel van wat warm watergebruik deze ochtend.
Ik zit er wel aan te denken de temperatuur van de cv op bijvoorbeeld 35 te zetten. Bij een defrost zakt de aanvoer temp dan niet naar 16 /17 graden maar blijft wat hoger. Ik heb namelijk liever geen 16/17 graden mijn vloer in voor een x aantal minuten.
De PompAO gebruikt het water uit de CV ketel ook niet rechtstreeks om mee te defrosten. Het warme water uit de CV wordt aangemengd met het water wat vanaf de PompOA komt en gaat dan het systeem in waar het vervolgens in mijn geval weer uit komt op een graadje op 26/27.

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nelving
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-07 23:18
PVPaneel schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 07:58:
Vannacht drama. De Pomp heeft vanaf 21:00 uur op 1,1 kW vermogen gedraaid, terwijl de thermostaat uit was en het afgegeven vermogen slechts 1,9 kW bedroeg. Rond 02:00 vannacht kwam ik er pas achter en dacht ik in eerste instantie dat ie bezig was met een defrost. Alles was in ieder geval helemaal in ijs, maar er werd geen reverse cycle gedaan. Uiteindelijk handmatig de temperatuur verhoogt zodat er wel een aan signaal van de thermostaat kwam. Toen binnen 5 minuten een opstart, defrost en vervolgens weer een normale run. Hij heeft dus uren staan draaien voor niets..

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik vermoed dat er iets niet goed was met de site gisteren. Ik had een vergelijkbaar plaatje rond lunch tijd. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ls7iITMA1cI_DrYxA5e2ouAz1js=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ra2l1KgoQ4fSBruo54YbOCJ9.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
Mijn stats over heel november, lang niet gek denk ik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ErGELk0F_ATcbzC8qt-3RHm-AVo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TBNdALjaDSMKXGneSJL7Hh19.png?f=fotoalbum_large

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PVPaneel
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 22-07 14:58
@nelving Nee, bij mij was de weergave van MyDeWarmte exact juist. Er was zoveel flow, er was geen warmtevraag en de Pomp verslond 1,1 kW (heerlijk al die metertjes in huis :D) Zie mijn tweede reactie. Het is een anti-vries stand van de pomp waar ie niet in hoort te komen en waar ie niet uit komt. Nadeel is, dat omdat de software denkt dat er geen warmtevraag is, er ook geen moeite wordt gedaan om een reverse cycle te doen. Hij heeft dus van 21:00 tot 03:00 in overdrive CV water staan rondpompen in een dichtgevroren warmtepomp.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • TeutonMartin
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22-07 19:00
Ik verder ook zeer tevreden over de maand November.
Zie persoonlijk nog veel mogelijkheden om het nog verder te verbeteren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pc1p-5c1N0j35BiT4aKCpKKsQmA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TbvkzMCQaBy5ThTtdmo1ZYmL.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reinouts
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 11:49
Ik had mijn cv-ketel handmatig uitgezet omdat hij (na een reguliere onderhoudsbeurt) rare trillingen ging maken als er warmtevraag was dus ik vertrouwde dat niet helemaal. Ik was in de veronderstelling dat de Pomp AO het vast wel zelf kon uitzoeken. Maar nu zie ik ijsafzetting op de buitenunit en een COP van 1.6 dus dat gaat niet helemaal lekker. DeWarmte neemt de telefoon niet op. Ik heb de ketel maar weer aangezet in de hoop dat het probleem zichzelf oplost. Nog andere suggesties?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pvg6SnMnxzYRRzA_9Zkd6re5z9c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9qVbWivYG8l8qFlepryDJ6zb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/unVV0ltXyMX_z385iLEpAoYCcXE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/naSD5Mh8vQUcif7TsiiivD27.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b5o2WzMqzsX45gpacubjom7lRcA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wkMO65V3JWah1bzpCanEGm5d.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mkw
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
Hier een COP van 3,4 over november, de laatste week was dat een stuk lager en kostte de pomp geld tov cv.
Zie net als anderen verbeterpunten, maar grosso modo doet de pomp hier wel wat het moet doen. Maar de besparing die daar in het dashboard staat klopt niet, zelfs niet als ik rekening hou met dat ik elektriciteit de helft goedkoper krijg dan de standaardprijs. Is 0,7 kWh per graaddag goed?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OkkN4SchY4wMQoA8jjc9qTeCgDs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/etUH2uTISQ0W8y5Cqs41p5Rr.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvlien
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 14-07 10:42
Er is bij mij wel degelijk iets veranderd sinds gisteren. Ik had gemaild dat ik de indruk kreeg dat ik mijn huis én de warmtepomp met gas aan het opwarmen was. En dat klopte ook! Ik heb gisteren 12,4m3 gas verbruikt. Dat verbruikte ik niet eens als ik puur op gas stookte...Heb gisteravond om middernacht de AO pomp uitgeschakeld. Vanmorgen om 06.00 weer aangezet. (de temperatuur in de kamer was 20,5 graden om 24.00, en vanmorgen 19,5, zonder verwarming) In eerste instantie ging de CV weer aan, maar even later nam de AO pomp het over, en sindsdien heeft de CV niet meer gedraaid. Ao Pomp pendelt wel vaak (runs van ong. 9 minuten, maar dat komt omdat de (door de Warmte geïnstalleerde) Honeywell Touch vaak in- en uitschakelt. Temperatuur blijft keurig op 19 graden, en AO pomp draait met een invoer van 22 graden, en een uitvoer van 24 graden. (stooklijn stond voorheen op mijn verzoek ingesteld op 10/ 28 en -10/45. Heb het vermoeden dat de stooklijn omlag gebracht is. (Had aangegeven dat mijn huis zeer goed geïsoleerd is)
Even aankijken, maar tot nu toe tevreden met een gemiddelde COP van 2,7 vandaag.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Floortje_Ei
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 20-07 20:19
Vannacht was de pomp, zoals verwacht, op stille stand net niet in staat om het warmteverlies te compenseren en is de temperatuur wat teruggelopen. Nu op de dagstand met vol vermogen loopt het langaam weer op. Gelukkig geen gekke vermogensdips of blijven hangen in defrosts.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dh9YvQeXxWHQf-znItccDSkfZRs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IZsol6SySso7sLZImdpqgDPS.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0TVnqciWmSvPw1uW1fzkAvBkzCM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YVszZzCqSL0PToPEbmActylJ.png?f=fotoalbum_large


Ondanks alle (extreme) instellingen om de cv ketel niet bij te schakelen heb ik vannacht toch een gasverbruik gehad van 0.2 m3. Ik heb mij cv ketel nog niet uit gezet of op zeer lage temperatuur.
De geleverde aanvoertemperatuur ligt volgens mij onder de stooklijn, de hele dag. Maar ik ben blijkbaar in staat om op lagere temperatuur met de radiatoren en ventilatoren het huis op temperatuur te houden met een aardige COP. Dat is goed nieuws.

November zag er zo uit

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VG405ou1VimGzQ9SNK4bZ_eymZc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oNLCbCNePTQ8LuuHNHDQGfXS.png?f=fotoalbum_large

En dat correleert met het 80m3 gasverbruik van vorig jaar. Ik vind DeWarmte het gespaarde gasverbruik een beetje overschatten.
Ik denk dat mijn geforceerde aansturing van de pomp er het maximale uithaalt op dit moment. En dat de warmteafgifte ook aardig past. Ik heb heel november 0.3 m3 gas verbruikt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
Ik heb mijn ketel temperatuur instelling verlaagd naar 30 graden, kijken of het dan beter gaat en het gasverbruik omlaag gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -Japster-
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 29-03-2024
@Floortje_Ei en @TeutonMartin Mag ik vragen wat jullie gemiddelde aanvoertemperatuur is tijdens de laatste koudere dagen en met daarbij horende cop?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floortje_Ei
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 20-07 20:19
-Japster- schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 11:04:
@Floortje_Ei en @TeutonMartin Mag ik vragen wat jullie gemiddelde aanvoertemperatuur is tijdens de laatste koudere dagen en met daarbij horende cop?
Mijn COP vandaag tot 11 uur is 3.6.
De aanvoertemperatuur nu is 38 graden en vannacht denk ik 32 (op de halve kracht stille modus).
COP vannacht was 3.7 nu iets minder.

Ik heb geen HA dus ik heb niet alle aanvoertemperaturen gelogd. Ik denk dat de aanvoer temperaturen de afgelopen dagen tussen de 32 en 38 graden heeft gelegen.
Ik zou graag de aanvoertemperatuur zelf kunnen instellen, dan zou ik hem nu een beetje lager zetten zodat het warmteverlies mooi gecompenseerd zou worden.

[ Voor 11% gewijzigd door Floortje_Ei op 01-12-2023 11:26 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reinouts
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22-07 11:49
reinouts schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 09:50:
DeWarmte neemt de telefoon niet op.
Inmiddels contact gekregen en het blijkt dat de pomp in een beveiligingsstand was geschoten vanwege een te lage doorstroming tijdens een ontdooicyclus, maar dat dit te strak stond afgesteld. Voor nu lijkt de pomp weer te werken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mkw
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
reinouts schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 13:01:
[...]


Inmiddels contact gekregen en het blijkt dat de pomp in een beveiligingsstand was geschoten vanwege een te lage doorstroming tijdens een ontdooicyclus, maar dat dit te strak stond afgesteld. Voor nu lijkt de pomp weer te werken.
Ben wel nieuwsgierig naar hun monitoring en of ze dit ook proactief oplossen zonder dat je ze hoeft te bellen (ook gezien hun slechte bereikbaarheid). Ben beetje bang dat hun business model vooral rust op zoveel mogelijk installaties en minder op goede nazorg. En die nazorg lijkt echt wel nodig.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchAce
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 04-07 08:08
reinouts schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 13:01:
[...]


Inmiddels contact gekregen en het blijkt dat de pomp in een beveiligingsstand was geschoten vanwege een te lage doorstroming tijdens een ontdooicyclus, maar dat dit te strak stond afgesteld. Voor nu lijkt de pomp weer te werken.
Ik had exact hetzelfde probleem:
DutchAce schreef op donderdag 30 november 2023 @ 07:25:
[...]


Ik zat toch warm met mijn vermoeden, DeWarmte heeft de Defrostmode aangepast waardoor deze een stuk sterker loopt, volgens hun stond er een te strenge flowbeveiliging ingesteld. Nu ontdooit de buitenunit ook goed en kan deze daarna weer goed warmte afgeven. Je ziet de aanpassing direct terug in de graphs (blauwe pijl was moment van aanpassing)
[Afbeelding]

Wel grappig hoe de PompAO zijn eigen warmte registreerd in de omgevingstemperatuur in DeFrost mode :)

Nu wil ik nog laten aanpassen dat de CV niet telkens moet bijspringen na een DeFrost, van mij mag de PompAO maximaal lopen, ook met een COP van 2.

Ik hoop wel dat we in de toekomst dit soort parameters lokaal aan de PompAO kunnen aanpassen, zodat we niet voor altijd afhankelijk zijn van DeWarmte.

@jnicolaes , thanks voor de tip van de History-explorer-card :)
Ik hoop dat ze dit collectief oplossen voor alle gebruikers, want ik vermoed dat veel mensen er (onwetend) last van hebben wat leidt tot onnodig gasverbruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
Fijn dat ze bij jullie tenminste nog op de mail reageren.
Ik heb ze afgelopen maandag een mail met vragen en aanpassingen gestuurd, maar tot op heden 0 reactie.

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nelving
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-07 23:18
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/99lr6nvRFcdmqYx8Vrom_JqiONk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TTFLK3pP77SHUage8rS8bye6.png?f=fotoalbum_large

Ik denk hier ook hetzelfde te hebben. Is dit zelf op te losse ? Heb reeds support gemaild. En heb zelf de AO en aansturing opnieuw opgestart maar dat hielp niet

[ Voor 7% gewijzigd door nelving op 01-12-2023 13:54 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • nelving
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-07 23:18
Ik krijg gelijk een reactie op de mail dat je dit oplost door de thermostaat 30 minuten hoog te zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nivekamoud
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 12-02 18:46
Die van die doorstroming dat deze te strak stond had ik ook, bij mij ook anders ingesteld en alles weer in orde. I

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
Mijn cv ketel loopt telkens(ingesteld op 30 graden), ik denk defrost, maar als ik buiten kijk zie ik nergens ijs op de pomp zitten, klopt dat?

Ik dacht bij een defrost veel ijs op de pomp te zullen zien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MlxUunr88TIZJWsYYEUmPOTcUkA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/IpzDxfYUU0n5JO9HBcvzjzcr.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UWLgo1kdt0_NFEMhrC3rB61Brwg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u14lqOQ64JeqXqfRn9QF9uuQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FhF3ZQPi42PyWkivmHfPjUDm-sY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LkDsY2vmK0uMgkT4XMm28mga.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YdBBX9rYk8DmrSGONUodhyQ2ffI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bMcOnOEUebT8nRDJmE7dj4Sq.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 15:47:
Mijn cv ketel loopt telkens(ingesteld op 30 graden), ik denk defrost, maar als ik buiten kijk zie ik nergens ijs op de pomp zitten, klopt dat?

Ik dacht bij een defrost veel ijs op de pomp te zullen zien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Lijkt me inderdaad niet dat dit een defrost is, dan zou je een mooie laag ijs zien.
Ik denk dat ik mijn CV maar weer wat hoger zet, ik merk op dat de PompAO de gehele dag al draait maar de temperatuur nu pas op temperatuur is, oftewel een halve graad verwarmt over de hele dag.
DeWarmte al even gevraagd of ze wat kunnen zijn, wellicht aanpassing stooklijn oid, maar geen enkele reactie vanuit hun.

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
f.welvering schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 15:51:
[...]


Lijkt me inderdaad niet dat dit een defrost is, dan zou je een mooie laag ijs zien.
Ik denk dat ik mijn CV maar weer wat hoger zet, ik merk op dat de PompAO de gehele dag al draait maar de temperatuur nu pas op temperatuur is, oftewel een halve graad verwarmt over de hele dag.
DeWarmte al even gevraagd of ze wat kunnen zijn, wellicht aanpassing stooklijn oid, maar geen enkele reactie vanuit hun.
Ketel brand nu ook nog, nergens vraag, heel vreemd, en idd, Dewarmte reageerd helaas nergens op, wel balen zo vlak voor het weekend.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/njXH1N8oI-xu9RxuE8j-Qvw_Bzs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Lyg3TH80saF3dpEVuSwEEnfV.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 15:59:
[...]


Ketel brand nu ook nog, nergens vraag, heel vreemd, en idd, Dewarmte reageerd helaas nergens op, wel balen zo vlak voor het weekend.

[Afbeelding]
Ja kan me daar sterk aan irriteren, zeker omdat ik ze maandag al een mail heb gestuurd, woensdag een update heb gevraagd en tot op heden nog niets heb gehoord.

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Musicmaster20
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22:31
f.welvering schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 16:17:
[...]


Ja kan me daar sterk aan irriteren, zeker omdat ik ze maandag al een mail heb gestuurd, woensdag een update heb gevraagd en tot op heden nog niets heb gehoord.
Ik heb precies dezelfde ervaring.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mkw
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
Ze nemen telefoon ook niet meer op. Heb juist voor ze gekozen vanwege de korte lijntjes, ze snel reageerden en ik dit ook terug las op dit forum. Ik wacht nog op reactie op mail van 22 november dus maar eens herinnering plus nieuwe vragen gestuurd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjoisw
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-03 06:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0BYB8wEwxJRI6LYYLVVTPBCbKMU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jYuvNeVPpYpdLYy8q7WPzakz.jpg?f=fotoalbum_large

Vanochtend hier de pomp aangesloten. Tado thermostaat geïnstalleerd. Draait sinds 11 uur, wordt niet warmer dan 18,2 graden in huis.

Heb gemaild en mijn sales contactpersoon gebeld. Hoop dat ik vandaag nog iets hoor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DoubleDutch
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10-07 22:03
Korte lijntjes die zijn er op het moment niet,heb 3 weken ze proberen te bellen zonder resultaat, whatsapp 1x een berichtje terug gehad of ik toevallig al terug gebeld was. Gisteren eindelijk iemand aan de lijn gehad, zitten nog steeds met het probleem dat de retour van de cv erg heet wordt,ze hebben iets aan de instellingen aangepast dat de cv en de AO niet tegelijk aan kunnen,dan zou de cv de druk kwijt kunnen.
Helaas zonder resultaat want heb net weer de retour heet gehad. 😔
Ook maakt de buitenunit een verschrikkelijk geluid dat naar binnen resoneert, blijkbaar had hij niet op een houten constructie geplaatst mogen worden,die keus is door de monteurs gemaakt.
Heb aangegeven dat ze het nu zelf mogen oplossen tot die tijd betaal ik geen cent.
Ze gaan nu veerdempers plaatsen op hun kosten, benieuwd of het gaat helpen.
De hete retour wordt vervolgd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ag7DOKD1gbfsd43EONdHAxZzP_Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U7UHtWyaDuUwdfoc3iXHWkYN.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
Ik word momenteel een beetje radeloos van die pomp, thermostaat staat aan, cv ketel staat aan, maar de pomp blijft uit, kan geen defrost zijn want er zit nergens ijs op, ben benieuwd of er sinds gisteren wat veranderd is bij hun, daarvoor liep het veel beter.

By the way, ik heb de ketel temp naar 30 graden gezet, kan dat er iets mee te maken hebben, wellicht een idee om het cv gedeelte helemaal uit te schakelen een optie?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L4T4OMloKNv_yp0OVPsnB13TLvM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/143dLZHrvGnZyIirwraOlrEM.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Nul_op_de_Meter
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 20-07 19:14
Hier wat problemen met de defrost. De pompAO bleef simpelweg water rondpompen zonder dat er iets gebeurde. Melding gemaakt, probleem lijkt voor nu opgelost. Overigens geen terugkoppeling gekregen.
Ik heb er wel begrip voor dat ze moeilijk bereikbaar zijn. Eerste echt koude dagen van het jaar. Aantal kinderziektes komen nu aan het licht. Het is een snelgroeiende startup. Groeipijn als dit hoort erbij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TeutonMartin
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22-07 19:00
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 17:11:
Ik word momenteel een beetje radeloos van die pomp, thermostaat staat aan, cv ketel staat aan, maar de pomp blijft uit, kan geen defrost zijn want er zit nergens ijs op, ben benieuwd of er sinds gisteren wat veranderd is bij hun, daarvoor liep het veel beter.

By the way, ik heb de ketel temp naar 30 graden gezet, kan dat er iets mee te maken hebben, wellicht een idee om het cv gedeelte helemaal uit te schakelen een optie?

[Afbeelding]
Misschien alles even spanningsloos maken, werk schakelaar pompAO, dewarmte controller, cv ketel even paar minuten wachten en dan alles weer opstarten, kijken of het daarna beter wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TeutonMartin
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22-07 19:00
Toevallig meer mensen de email gehad?
Toevallig ook al gekeken of de heating knop inmiddels werkt bij jullie?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XxtREaCoLnugFousgKOy_MH0Vrs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Z56VH0br5Fsq7nnvFO2UGl1t.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mkw
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
TeutonMartin schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 17:19:
Toevallig meer mensen de email gehad?
Toevallig ook al gekeken of de heating knop inmiddels werkt bij jullie?

[Afbeelding]
Nee, geen e-mail en geen toegang tot heating settings 😕

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
Mkw schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 17:23:
[...]


Nee, geen e-mail en geen toegang tot heating settings 😕
Same here

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvlien
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 14-07 10:42
Hier ook hetzelfde, problemen genoeg, geen reacties en geen extra instellingen beschikbaar.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Mkw
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
Het is sowieso wel jammer dat er geen controle is op het dashboard dat je kunt kiezen om een dag te kiezen voor verwarming met CV. Zeker nu een aantal hier de nodige problemen hebben met de pomp. Of is er iets dat je bij het regelpaneel kunt regelen? En dat er nog wel defrosts zijn want je wil ook geen schade toebrengen aan de pomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
nelving schreef op donderdag 30 november 2023 @ 21:11:
Ipv de cv uit te schakelen heb ik de cv temperatuur verlaagd naar 25 graden. Wanneer de cv wordt aangeroepen door de AO wordt geen gas gebruikt maar gaat de cv pomp wel aan. Bij de installatie van de AO wordt de pomp van de AO afgesteld om samen met de cv pomp te werken wanneer deze wordt aangesproken. Bij mij gaat de AO iets minder snel circuleren.
En indien het water onder de 25 graden komt dan kan de cv iig nog echt helpen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.
Dit werkt bij mij helaas niet vrees ik, cv op 30 graden ingesteld, temp vraag wat hoger gezet maar de pomp gaat niet aan, cv wel

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QpwfRi45Hs5tTn3jmHo06NqYWu4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6onKCUL0UuOnpeQKdMtKS6YB.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nelving
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-07 23:18
?huh? Dat is zeker geen goed beeld. Pomp uit en cv aan. Daar heb je echt support van DeWarmte bij nodig vrees ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nul_op_de_Meter
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 20-07 19:14
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 18:48:
[...]


Dit werkt bij mij helaas niet vrees ik, cv op 30 graden ingesteld, temp vraag wat hoger gezet maar de pomp gaat niet aan, cv wel

[Afbeelding]
Vreemd. Zou het de communicatie tussen pompAO en controlunit zijn? De temperatuurwaarden van aanvoer en retour suggereren dat deze data iig niet wordt gecommuniceerd naar control unit. Misschien dat een resetje van pompAO rn of controlunit werkt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
Nul_op_de_Meter schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 18:56:
[...]

Vreemd. Zou het de communicatie tussen pompAO en controlunit zijn? De temperatuurwaarden van aanvoer en retour suggereren dat deze data iig niet wordt gecommuniceerd naar control unit. Misschien dat een resetje van pompAO rn of controlunit werkt.
Control unit heb ik een uur geleden van het stroom gehaald, voor de pomp moet ik het dak op, doe dat morgen wel even

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nul_op_de_Meter
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 20-07 19:14
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:00:
[...]


Control unit heb ik een uur geleden van het stroom gehaald, voor de pomp moet ik het dak op, doe dat morgen wel even
Je zou nog ff kunnen proberen de groep in de meterkast af te schakelen (als er verder geen belangrijke apparaten aan die groep hangen). Scheelt weer een tripje naar dak.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:00:
[...]


Control unit heb ik een uur geleden van het stroom gehaald, voor de pomp moet ik het dak op, doe dat morgen wel even
Je zou zeggen dat als je control unit de PompAO in wil schakelen je dan wel on ziet, ongeacht of de PompAO ook echt inschakelt.

Overigens weet de control unit niet wat de instellingen van de cv zijn.
Wellicht dat de aanvoer te laag is geworden waardoor deze in een safemode oid staat

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvlien
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 14-07 10:42
Alles resetten helpt niet, heb hier hetzelfde probleem. Alles gereset, pomp én besturing, probleem blijft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
Klinkt als een bug dus. Zien we wel meer van deze dagen

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
jvlien schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:25:
Alles resetten helpt niet, heb hier hetzelfde probleem. Alles gereset, pomp én besturing, probleem blijft.
Opvallend meerdere gebruikers met dezelfde klacht.
Zou het een (nieuwe) software fout zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DoubleDutch
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10-07 22:03
Dit is wat hij bij mij op het moment op het dak doet. 😲

https://youtu.be/BsrXUAm4iRU?si=vPJ_0PSNC1AldPWz

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
Klinkt top 😱
Ijs? Is er wel flow?

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DoubleDutch
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10-07 22:03
f.welvering schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:33:
[...]


Klinkt top 😱
Ijs? Is er wel flow?
Flow is er,huis is lekker warm zonder de cv, ijs is het niet want dit doet hij soms al vanaf de installatie in oktober. 🤐

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
DoubleDutch schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:35:
[...]


Flow is er,huis is lekker warm zonder de cv, ijs is het niet want dit doet hij soms al vanaf de installatie in oktober. 🤐
Bizar, wel gemeld toch zeker bij Dewarmte?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DoubleDutch
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10-07 22:03
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:36:
[...]


Bizar, wel gemeld toch zeker bij Dewarmte?
Ja,maar zij denken dat het komt omdat de unit op een houten constructie staat,heb aangegeven dat dit een totaal ander geluid is als resonantie.
Heb ze nu dit filmpje maar toegestuurd, alleen ze reageren helaas bijna nooit. 🤐

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • harrr
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22-07 09:34
Hoewel ik hier veel problemen hoor moet ik zeggen dat het hier boven verwachting gaat sinds de CV op SWW only staat en de pomp het zelf moet oplossen.

Wel merk ik dat er een flinke bromtoon naar binnen komt als de pomp op vol vermogen input draait (1800W) en volledige output (6500W).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LOvp0etW7IHBe7QaA1KpB6e7LPo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oc7M9gvrdn6k6xWgtEmphNDl.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vTU4iqlY3sAp9JQm6iBI59CRhmY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rxrnJd69RhrhlU7YRixMFGjF.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sj1N3swF0CNoHavJl1sBrO1ZiJY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iEot1zJfc6G7o0K2ogpvxfX1.png?f=fotoalbum_large

Op 1600W komt de bromtoon niet binnen, dus ik denk dat ik de warmte ga vragen of ze het maximale vermogen kunnen begrenzen op 90-95%. Hopelijk heb ik dan wel voldoende vermogen.

10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjoisw
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-03 06:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dpelj4mEnvfnESPmOThGhqv3IJs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rGZ5GSwXnUKzybHHcYTO17sv.png?f=fotoalbum_large

Het is in de woonkamer 19,6 graden dankzij de gashaard. Thermostaat staat al een uur op 18 graden. Maar alles blijft draaien. Pomp uitzetten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floortje_Ei
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 20-07 20:19
harrr schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 19:54:
Hoewel ik hier veel problemen hoor moet ik zeggen dat het hier boven verwachting gaat sinds de CV op SWW only staat en de pomp het zelf moet oplossen.

Wel merk ik dat er een flinke bromtoon naar binnen komt als de pomp op vol vermogen input draait (1800W) en volledige output (6500W).

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op 1600W komt de bromtoon niet binnen, dus ik denk dat ik de warmte ga vragen of ze het maximale vermogen kunnen begrenzen op 90-95%. Hopelijk heb ik dan wel voldoende vermogen.
Wij hadden ook een indringende bromtoon.
Bij ons hielp het vooral om de circulatiesnelheid met 30% te verminderen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
Valt me op dat k in de verschillende screenshots toch vaak meer verschil zie tussen retour en aanvoer. En met meer bedoel ik verschil hoger dan 5 graden. Ik zie nooit hoger dan 32 met retour 27.
Vraag me af waarom dit is. Wellicht stooklijn 🤔

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rob2011
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 21:36
[b][m

Het is in de woonkamer 19,6 graden dankzij de gashaard. Thermostaat staat al een uur op 18 graden. Maar alles blijft draaien. Pomp uitzetten?
Pomp uitzetten en weer aan en thermostaat extra hoog dan duurt het even komt flink vermogen bij mij 2400watt tot je weer flow ziet. Echter ik had ook 40 in en 40 graden uit gaande flow. Nu lijkt alles goed te gaan.

Zou mooi zijn als er wat meer inzicht is hoe het werkt. Veel try en error

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjoisw
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-03 06:46
Hoe zet je hem uit? 😬

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • harrr
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22-07 09:34
Groep in de meterkast uit en aan met 10 seconden ertussen. Of de werkschakelaar achter/naast de pomp van 1 op 0 zetten en weer terug met 10 seconden er tussen.

10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
Alles op ON nu, maandag maar weer eens mailen (al 2 x gedaan de afgelopen dagen), kijken wat zij kunnen vinden;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ErmxEm0YaymZuuaF59PLak_EsCU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Cxezl8c8r46dJqrbkPhyMsKn.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • f.welvering
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 22-07 16:25
rob2011 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 20:21:
[...]


Pomp uitzetten en weer aan en thermostaat extra hoog dan duurt het even komt flink vermogen bij mij 2400watt tot je weer flow ziet. Echter ik had ook 40 in en 40 graden uit gaande flow. Nu lijkt alles goed te gaan.

Zou mooi zijn als er wat meer inzicht is hoe het werkt. Veel try en error
2400, er zit dus meer vermogen in dan ik tot nu toe heb gezien. Max 1840

WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheIbex
  • Registratie: Oktober 2005
  • Nu online
Nou… maandag videocall met DeWarmte, als ik dit zo lees, weet ik niet of het veel vertrouwen wekt.

Aan de andere kant, volgens mij zijn er ook veel pompAO’s geplaatst afgelopen zomer en is het nu echt een beetje soort van koud, dus misschien worden we er uiteindelijk allemaal beter van.

Interpolis, glashelder!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjoisw
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-03 06:46
harrr schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 20:28:
[...]


Groep in de meterkast uit en aan met 10 seconden ertussen. Of de werkschakelaar achter/naast de pomp van 1 op 0 zetten en weer terug met 10 seconden er tussen.
Gedaan, thermostaat naar 25 gezet. Volgens mij is dit ook niet de bedoeling?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_m4J_wtddEQZDBcgSEohd_zEAWI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vlZtLDGJY5D52ht9fln2vOJB.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V9znBDaDUQU8GgMf11jRiJncysM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vwxvGDpAGzBFKu6VlJeDuN6o.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
sjoisw schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 20:56:
[...]


Gedaan, thermostaat naar 25 gezet. Volgens mij is dit ook niet de bedoeling?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zelfde als bij mij, ook alles op ON, zie een paar berichten terug.
Je zou denken dat het door de software van Dewarmte komt als meerdere mensen het zelfde hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjoisw
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-03 06:46
golfgti5 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 20:58:
[...]


Zelfde als bij mij, ook alles op ON, zie een paar berichten terug.
Je zou denken dat het door de software van Dewarmte komt als meerdere mensen het zelfde hebben.
Hoe lang heb jij hem al?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
End augustus maar hij is pas na half
Oktober voor het eerst aangegaan, November was de eerste volle maand

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rob2011
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 21:36
@f.welvering zeker ik heb een hoge stooklijn 45 graden ik heb dikke pieken 2000-2400

@sjoisw je zou de regel unit ff stekker er uit en weer aan ik heb gisteren ook een tijd in en uit gelijk.

Denk dat iedereen dezelfde issues heeft alleen de cv en eigen instellingen zijn net anders als stook met radiatoren of vvw er zijn ook wel veel variaties, kan me voorstellen dat er paniek is bij dewarmte, open stellen naar de community is de quick win lijkt me gaat ook je verdienmodel kosten.

Zou graag dat test programma willen dat de monteurs deden om alles te testen😁
Lees ook het quatt forum erg leerzaam en ook niet allemaal even soepel.

[ Voor 5% gewijzigd door rob2011 op 01-12-2023 21:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mkw
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22:20
Als je een business model zoekt: maak een programma dat je instellingen kan optimaliseren voor elke situatie

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjoisw
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-03 06:46
rob2011 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 21:13:
@f.welvering zeker ik heb een hoge stooklijn 45 graden ik heb dikke pieken 2000-2400

@sjoisw je zou de regel unit ff stekker er uit en weer aan ik heb gisteren ook een tijd in en uit gelijk.

Denk dat iedereen dezelfde issues heeft alleen de cv en eigen instellingen zijn net anders als stook met radiatoren of vvw er zijn ook wel veel variaties, kan me voorstellen dat er paniek is bij dewarmte, open stellen naar de community is de quick win lijkt me gaat ook je verdienmodel kosten.

Zou graag dat test programma willen dat de monteurs deden om alles te testen😁
Lees ook het quatt forum erg leerzaam en ook niet allemaal even soepel.
Ik ben echt een complete n00b….. waar is de regel unit? Dat is dat kastje van DeWarmte dat naast de cv is geïnstalleerd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjoisw
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-03 06:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ws1dwrUWhwMhM7y8FJvkWn3_xM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TprIjpQaiNt4iIRYLDuEiYia.png?f=fotoalbum_large

Oeeh, heb nu helemaal bonus. ‘s weekends zijn ze niet bereikbaar toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jansd
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20-07 23:20
Deze melding heb ik ook wel eens gehad. Ging toen vrij snel vanzelf weer over.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DoubleDutch
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10-07 22:03
Het lawaai van de unit komt nu met regelmaat, lijkt mij niet gezond,heb hem maar uit gezet.
Gaat de cv nu wel aan voor de vloerverwarming?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjoisw
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-03 06:46
Ik heb dezelfde vraag. Afgelopen nacht de pomp aan laten staan om te kijken wat er gebeurt.

Hele nacht gedraaid, terwijl het alleen maar kouder wordt. Heb niet het idee dat de pomp verwarmt. Thermostaat staat ‘s nachts op 18 en volgens mydewarmte continu op on.

Dus ik wil de pomp uitzetten, maar moet ik dan pomp en regelunit uitzetten en neemt de cv ketel het dan weer over?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ad1DFBw0wfuTbh-gDwCiWd3l_9M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/W07CXc8Licba4AwhJqWDnpeJ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZvnHyijkZdOrgbd96HFaDcT6uMU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bQwFuoHOljyBeEoM2UOyF6K4.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jnicolaes
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-12-2024
Ik zie hier bij vele dat er gas gebruikt wordt vooral bij defrost. Ik heb hier nog geen enkel gasgebruik gezien van de pompAO. Ik heb wel een behoorlijke stooklijn 35-60, mijn pomp is ook al dagen nu maximaal aan het draaien (haalt de stooklijn ook meestal niet en komt niet verder dan 43). Ik denk door de hoge temperatuur de defrost eenvoudig met het water in de leiding kan uitgevoerd worden en daarom geen gas nodig is. Misschien het overwegen waard voor diegene die geen gas willen gebruiken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nivekamoud
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 12-02 18:46
Defrost maakt het lawaai, is ongeveer1x per uur nu. Ik heb de stille modus uit laten zetten omdat het vermogen te laag werd, afgelopen nacht nu wel goed. Als je de regelinit spanningsloos maakt en dan weer aanzet zal het waarschijnlijk weer goed opstarten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • golfgti5
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 17-07 13:12
Goedemorgen,

Ik heb gisteren mijn cv temp naar 30 graden ingesteld zodat er geen gas word gebruikt.
Kom zojuist uit bed, woonkamer ingesteld op 20 graden continue, het is er 18, badkamer ingesteld op 18 graden, het is er 15,5, pomp heeft wel heel de nacht gedraaid, volgens mij gaat er echt iets fout, Dewarmte reageert helaas niet op mail, wat kan ik nu nog doen, cv temp terug zetten en maar weer een hoog gas verbrui accepteren?
Pagina: 1 ... 19 ... 52 Laatste