[Alfen Laadpaal] Ervaringen & Discussie

Pagina: 1 ... 8 ... 86 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gighandi
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 07-06 17:49
wpeterw schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 14:22:
Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen ? Ik zit op firmware 6.1.
Je kan je laadpaal zo instellen dat hij zelf de connectiemethode kiest:

Connectivity > General > Connect method > Autodetect (Wired, Mobile en None zijn de andere mogelijkheden)

Vermits je je logs uitleest, neem ik aan dat hij in je netwerk hangt, en kan je hem laten communiceren via de vaste netwerkverbinding. Die logs had ik natuurlijk niet gelezen :/
Hij staat nu op 'Wired' geven je logs aan, best wel speciaal dat hij dan toch via Mobile probeert connectie te maken?

[ Voor 34% gewijzigd door gighandi op 19-05-2023 20:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wpeterw
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-07 17:59
gighandi schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 19:54:
[...]


Je kan je laadpaal zo instellen dat hij zelf de connectiemethode kiest:

Connectivity > General > Connect method > Autodetect (Wired, Mobile en None zijn de andere mogelijkheden)

Vermits je je logs uitleest, neem ik aan dat hij in je netwerk hangt, en kan je hem laten communiceren via de vaste netwerkverbinding. Die logs had ik natuurlijk niet gelezen :/
Hij staat nu op 'Wired' geven je logs aan, best wel speciaal dat hij dan toch via Mobile probeert connectie te maken?
De e-flux settings hebben meerdere connectieprofielen. Ik heb "mobile" nu uitgezet. De registratie bij eflux lijkt te lukkken want het serienummer is bekend. Bij toevoegen krijg ik in de eflux portal nu de melding:

code:
1
2
3
This charging station cannot be registered due to missing configuration settings. Please contact your installer to complete the configuration

.


Contact gehad met eflux die aangeven de settings te willen toevoegen maar "ze kunnen er niet bij" .

PV Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ribaldipang
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 24-10-2023
Hopelijk bij t goede topic....:

Ik heb een eve double pro line, waarvan sinds een tijdje de tweede socket blijft hangen op "wacht op vermogen" bij laadpogingen. Instellingen voor beide sockets zijn gelijk. Ben inmiddels door mijn ideeën heen dus als iemand nog een suggestie heeft is dat zeer welkom! Bedankt alvast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11:03
Ribaldipang schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 14:41:
Hopelijk bij t goede topic....:

Ik heb een eve double pro line, waarvan sinds een tijdje de tweede socket blijft hangen op "wacht op vermogen" bij laadpogingen. Instellingen voor beide sockets zijn gelijk. Ben inmiddels door mijn ideeën heen dus als iemand nog een suggestie heeft is dat zeer welkom! Bedankt alvast.
Staat static loadbalancing wel aan?
Waarop staat het totaal vermogen en op welk vermogen heb de sockets staan?
Heb je actieve loadbalancing? Zoja waarop staat deze ingesteld en werkt deze ook?

Zonder deze informatie word het allemaal gokken wat er aan de hand kan zijn.

[ Voor 20% gewijzigd door Daveth op 20-05-2023 21:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dominic-070
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 30-06 09:41
Er is ook gewoon een HA integratie zodat je niet met modbus hoef te kloten.
https://github.com/egnerfl/alfen_wallbox
wouter.N schreef op zondag 7 mei 2023 @ 10:37:
[...]


Hierbij mijn config, ik heb wat dingen gekopieerd uit het Home Assistant topic en sommige zaken aangepast en aangevuld.

Configuration:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
modbus:
  - name: laadpaal
    type: tcp
    host: 192.168.2.140
    port: 502
    sensors:
      - name: laadpaal_name
        slave: 200
        address: 100
        count: 17
        data_type: string
      - name: laadpaal_temperature
        slave: 200
        address: 1102
        data_type: float32
        unit_of_measurement: °C
      - name: laadpaal_active_max_current
        slave: 200
        address: 1100
        data_type: float32
        unit_of_measurement: A
      - name: laadpaal_real_power_L1
        slave: 1
        address: 338
        data_type: float32
        unit_of_measurement: W
      - name: laadpaal_real_power_L2
        slave: 1
        address: 340
        data_type: float32
        unit_of_measurement: W
      - name: laadpaal_real_power_L3
        slave: 1
        address: 342
        data_type: float32
        unit_of_measurement: W
      - name: laadpaal_current_L1
        slave: 1
        address: 320
        data_type: float32
        unit_of_measurement: A
      - name: laadpaal_current_L2
        slave: 1
        address: 322
        data_type: float32
        unit_of_measurement: A
      - name: laadpaal_current_L3
        slave: 1
        address: 324
        data_type: float32
        unit_of_measurement: A
      - name: laadpaal_real_power_sum
        slave: 1
        address: 344
        data_type: float32
        unit_of_measurement: W
      - name: laadpaal_mode3_state
        slave: 1
        address: 1201
        count: 5
        data_type: string
        scan_interval: 5
      - name: laadpaal_actual_applied_maxcurrent
        slave: 1
        address: 1206
        data_type: float32
        unit_of_measurement: A
      - name: laadpaal_modbus_maxcurrent
        slave: 1
        address: 1210
        data_type: float32
        unit_of_measurement: A
      - name: laadpaal_socket1_current_valid_time
        slave: 1
        address: 1208
        data_type: uint32
        unit_of_measurement: s
      - name: laadpaal_Modbus_Slave_received_setpoint_accounted_for
        slave: 1
        address: 1214
        data_type: uint16
      - name: laadpaal_energy_delivered_sum_1
        unique_id: "laadpaal_energy_delivered_sum_1"
        slave: 1
        address: 374
        count: 4
        data_type: float64
        unit_of_measurement: Wh
        device_class: energy
        state_class: total_increasing
      - name: laadpaal_voltage_L1
        slave: 1
        address: 306
        data_type: float32
        unit_of_measurement: V
        state_class: measurement
      - name: laadpaal_voltage_L2
        slave: 1
        address: 308
        data_type: float32
        unit_of_measurement: V
        state_class: measurement
      - name: laadpaal_voltage_L3
        slave: 1
        address: 310
        data_type: float32
        unit_of_measurement: V
        state_class: measurement


Automation:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
- alias: Laadpaal - Watt has changed to < 4 -> select 1 phase
  description: ""
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_number.car_charger_watt
  condition: []
  action:
    - condition: numeric_state
      entity_id: input_number.car_charger_watt
      below: 3.85
    - service: script.set_charger_to_1_phase
      data: {}
  mode: single

- alias: Laadpaal - Watt has changed to > 4 -> select 3 phases
  description: ""
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_number.car_charger_watt
  condition: []
  action:
    - condition: numeric_state
      entity_id: input_number.car_charger_watt
      above: 3.85
    - service: script.set_charger_to_3_phases
      data: {}
  mode: single

- alias: Wattage has changed = define Ampère
  description: ""
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_number.car_charger_watt
  condition: []
  action:
    - service: input_number.set_value
      target:
        entity_id: input_number.car_charger_ampere
      data:
        value: >-
          {% set W = states('input_number.car_charger_watt') | float %}
          {% if 0 <= W < 1.5 %} 1
          {% elif 1.0 <= W < 1.5 %} 6         
          {% elif 1.5 <= W < 1.7 %} 7
          {% elif 1.7 <= W < 2.0 %} 8
          {% elif 2.0 <= W < 2.2 %} 9
          {% elif 2.2 <= W < 2.4 %} 10
          {% elif 2.3 <= W < 2.5 %} 11
          {% elif 2.5 <= W < 2.7 %} 12
          {% elif 2.7 <= W < 2.9 %} 13
          {% elif 2.9 <= W < 3.1 %} 14
          {% elif 3.1 <= W < 3.6 %} 15
          {% elif 3.6 <= W < 3.9 %} 16
          {% elif 3.9 <= W < 4.5 %} 6
          {% elif 4.5 <= W < 5.2 %} 7
          {% elif 5.2 <= W < 5.9 %} 8
          {% elif 5.9 <= W < 6.6 %} 9
          {% elif 6.6 <= W < 7.3 %} 10
          {% elif 7.3 <= W < 8.0 %} 11
          {% elif 8.0 <= W < 8.7 %} 12
          {% elif 8.7 <= W < 9.4 %} 13
          {% elif 9.4 <= W < 10.1 %} 14
          {% elif 10.1 <= W < 10.7 %} 15
          {% elif 10.7 <= W < 18.0 %} 16
          {% endif %}
  mode: single

- alias: Ampere has changed = define the value to send to the register
  description: ""
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_number.car_charger_ampere
  condition: []
  action:
    - service: script.send_ampere_to_charger
  mode: single

- alias: Laadpaal valid time finished
  description: ""
  trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.laadpaal_socket1_current_valid_time
      below: 25500
  condition: []
  action:
    - service: script.send_ampere_to_charger
  mode: single


Scripts:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
set_charger_to_1_phase:
  alias: "laadpaal - zet op 1 fase"
  sequence:
    - service: modbus.write_register
      data:
        address: 1215
        unit: 1
        hub: laadpaal
        value: 1

set_charger_to_3_phases:
  alias: "laadpaal - zet op 3 fases"
  sequence:
    - service: modbus.write_register
      data:
        address: 1215
        unit: 1
        hub: laadpaal
        value: 3

send_ampere_to_charger:
  alias: "laadpaal - send Ampère to charger register"
  sequence:
    - service: modbus.write_register
      data:
        address: 1210
        unit: 1
        value: >
          [{{ '0x%04x' % unpack(pack([[states('input_number.car_charger_ampere')|float(0), 16] | min, 5] | max, ">f"), ">h") | abs }}, {{ '0x%04x' % unpack(pack([[states('input_number.car_charger_ampere')|float(0), 16] | min, 5] | max, ">f"), ">h", offset=2) | abs }}]
        hub: laadpaal
toon volledige bericht

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
Dominic-070 schreef op zondag 21 mei 2023 @ 23:42:
Er is ook gewoon een HA integratie zodat je niet met modbus hoef te kloten.
https://github.com/egnerfl/alfen_wallbox


[...]
Thanks. maar als ik in HACS bij integraties toevoegen zoek op Alfen krijg ik geen sjoege.

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21:53
dirksenrdh schreef op maandag 22 mei 2023 @ 10:49:
[...]


Thanks. maar als ik in HACS bij integraties toevoegen zoek op Alfen krijg ik geen sjoege.
Stap genomen om de repo toe te voegen aan HACS?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dominic-070
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 30-06 09:41
Je moet inderdaad deze even als "Aangepaste repositories", in HACS naar integraties > 3 puntjes rechtsboven > Aangepaste repositories > Github link https://github.com/egnerfl/alfen_wallbox invullen en dan toevoegen, daarna kan je m wel vinden in HACS.

Voor de liefhebber. automatisering om laadsessie te starten / stoppen door de capaciteit in A op te geven.
Starten limit tussen de 6 en 16, stoppen 0 (of alles onder de 6)

Om het helemaal af te maken, ik gebruik de EV Smart Charging integratie i.c.m. een dynamisch energiecontract om automatisch in het goedkoopste uur te laden.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
alias: Alfen lader aan
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.alfen_eve_lader
    to: "on"
  - platform: homeassistant
    event: start
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.alfen_eve_lader
    state: "on"
action:
  - repeat:
      until:
        - condition: or
          conditions:
            - condition: numeric_state
              entity_id: sensor.alfen_eve_single_pro_line_current_limit
              above: 15
            - condition: state
              entity_id: input_boolean.alfen_eve_lader
              state: "off"
      sequence:
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 1
            milliseconds: 0
        - service: alfen_wallbox.set_current_limit
          data:
            entity_id: sensor.alfen_eve_single_pro_line
            limit: 16
mode: single



code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
alias: Alfen lader uit
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.alfen_eve_lader
    to: "off"
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.alfen_eve_single_pro_line_current_limit
  - platform: homeassistant
    event: start
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.ev_smart_charging_charging
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.alfen_eve_lader
    state: "off"
action:
  - service: alfen_wallbox.set_current_limit
    data:
      entity_id: sensor.alfen_eve_single_pro_line
      limit: 0
  - repeat:
      until:
        - condition: numeric_state
          entity_id: sensor.alfen_eve_single_pro_line_current_limit
          below: 1
      sequence:
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 2
            milliseconds: 0
        - service: alfen_wallbox.set_current_limit
          data:
            entity_id: sensor.alfen_eve_single_pro_line
            limit: 0
mode: single
dirksenrdh schreef op maandag 22 mei 2023 @ 10:49:
[...]


Thanks. maar als ik in HACS bij integraties toevoegen zoek op Alfen krijg ik geen sjoege.

[ Voor 30% gewijzigd door Dominic-070 op 22-05-2023 12:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
dank, dat heeft geholpen.
maar ik ben er nog niet. Als ik de integratie wil toevoegen moet ik 4 dingen invoeren;
  • Host: dat lijkt me het IPnummer van mijn laadpaal
  • Username: is dat het id dat staat op het eigenaarskaartje dat bij de laadpaal wordt geleverd?
  • password: dat is dan het ww dat op hetzelfde kaartje staat
  • friendly name: mag denk ik alles zijn wat ik in mijn HA wil zien
maar ik krijg dan een unexpected error tijdens het aanmaken van het device

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
wouter.N schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 17:02:
[...]


Modbus Slave en Master gaan beide via de RJ45 connector. De RJ11 connector is voor serieel (P1 poort slimme meter)

Bij de instellingen voor 'Actief Load Balancing' heb je de volgende opties;

Data source "Meter"

Vervolgens bij "Received measurements";
-DSMR
-Modbus TCP (dit is de master modus om hem aan een meter te connecten)

Data source 'Energy Management System"
Dit is de Modbus slave modus.


Voor Home Assistant gebruik ik de slave modus.

Hierbij alle info incl de modbus registers;
Handleiding Modbus
toon volledige bericht
dank, handige handleiding.

[ Voor 13% gewijzigd door dirksenrdh op 22-05-2023 15:44 ]

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12-07 18:14

GJA

dirksenrdh schreef op maandag 22 mei 2023 @ 15:15:
dank, dat heeft geholpen.
maar ik ben er nog niet. Als ik de integratie wil toevoegen moet ik 4 dingen invoeren;
  • Host: dat lijkt me het IPnummer van mijn laadpaal
  • Username: is dat het id dat staat op het eigenaarskaartje dat bij de laadpaal wordt geleverd?
  • password: dat is dan het ww dat op hetzelfde kaartje staat
  • friendly name: mag denk ik alles zijn wat ik in mijn HA wil zien
maar ik krijg dan een unexpected error tijdens het aanmaken van het device
Username = admin

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dominic-070
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 30-06 09:41
Iemand een idee waarom 6.2.0 niet beschikbaar is bij de firmware? Release notes staan al een ff op de site van Alfen. Huidige versie 6.1.0-4159.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P5NWDzHIL6PoYBDQAsaHiDLegi0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KBDWxsjD8hDvR7SzfP54jdFI.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wouter.N
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:05
Dominic-070 schreef op zondag 21 mei 2023 @ 23:42:
Er is ook gewoon een HA integratie zodat je niet met modbus hoef te kloten.
https://github.com/egnerfl/alfen_wallbox


[...]
Ken ik, maar dit HA custom component gebruikt een onofficiële soort van modbus over HTTP implementatie boven op een custom component voor een Garo Walbox. Naar mijn mening is het beter om de officiële modbus interface te gebruiken, omdat die netter, betrouwbaarder en langer ondersteund wordt dan die integratie. Als HA geüpdatet wordt ben ik er zeker van dat alles bij mij blijft werken.

Daarnaast lees ik mogelijk problemen met een memory leak bij het gebruik van dit custom component. Zie: https://github.com/egnerfl/alfen_wallbox/issues/3

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gighandi
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 07-06 17:49
Het ligt misschien aan mij, maar ik vermoed dat er een probleem is met ACE Service Installer.
User unknown krijg ik bij inlogpoging...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s0P1meYy2_3zNbJfxWQdRHqi5u0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tZmJemsomNIwtqPRWircCh3T.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doc
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11-07 16:12

doc

gighandi schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 21:48:
Het ligt misschien aan mij, maar ik vermoed dat er een probleem is met ACE Service Installer.
User unknown krijg ik bij inlogpoging...

[Afbeelding]
Werkt hier ook niet, zowel met de RadomskiR als de User lukt het niet...

Ook update naar 3.6.7 helpt niet.

https://support.alfen.com geeft ook een certificaat fout, heeft er vast mee te maken

Me Tarzan, U nix!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fluppie007
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 09-07 00:02
Same, had een account aangevraagd en via auto antwoord gekregen, maar kan ook niet inloggen.

Ik wilde kijken of die Alfen tool ook een Newmotion Lolo3 kan uitlezen, gezien daar een NG910 controller in zit. En veel ICU logo's en op de RFID lezer staat ook Alfen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
ik heb vandaag de gehele dag nog geen problemen met Ace 3.6.6-163

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
wouter.N schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 18:47:
[...]


Ken ik, maar dit HA custom component gebruikt een onofficiële soort van modbus over HTTP implementatie boven op een custom component voor een Garo Walbox. Naar mijn mening is het beter om de officiële modbus interface te gebruiken, omdat die netter, betrouwbaarder en langer ondersteund wordt dan die integratie. Als HA geüpdatet wordt ben ik er zeker van dat alles bij mij blijft werken.

Daarnaast lees ik mogelijk problemen met een memory leak bij het gebruik van dit custom component. Zie: https://github.com/egnerfl/alfen_wallbox/issues/3
ik ben het volledig met @wouter.N eens. Ik krijg de integraties niet aan de praat terwijl de modbus configuratie na de juiste instellingen in het CS direct ging werken. Daarbij wel 2 opmerkingen
  • ik krijg geen reactie op het register "Real Power Phase Ln". de state van deze sensor is unavailable
  • omschakelen van 2 fase naar 1 fase gaat goed. bij het overschakelen van 1 naar 3 fase klappen bij mij de zekeringen van L2 en L3 eruit. ook de 25A hoofdzekering van mijn huisaansluiting. Ook als ik de safe current op 6A zet. Blijkbaar een enorme inschakelpiekstroom. ik ben blij dat ze hier en daar nog 20A traag smeltpatronen verkopen :-)

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11:03
gighandi schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 21:48:
Het ligt misschien aan mij, maar ik vermoed dat er een probleem is met ACE Service Installer.
User unknown krijg ik bij inlogpoging...

[Afbeelding]
Helaas hebben ze bij Alfen iets niet goed gedaan met de settings file, dit kan je oplossen door deze map C:\Users\**USER**\AppData\Roaming\ACE Service Installer te verwijderen en dan de ACE installer opnieuw te installeren. (**USER** aanpassen naar je eigen windows gebruikersnaam).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11:03
fluppie007 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 00:39:
Same, had een account aangevraagd en via auto antwoord gekregen, maar kan ook niet inloggen.

Ik wilde kijken of die Alfen tool ook een Newmotion Lolo3 kan uitlezen, gezien daar een NG910 controller in zit. En veel ICU logo's en op de RFID lezer staat ook Alfen.
Dit kan, een LoLo3 komt ook bij Alfen vandaan, behalve dat de printplaten iets verouderd zijn is deze lader van binnen ongeveer 90% het zelfde als een EVE NG910 Single

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fluppie007
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 09-07 00:02
Lijkt inderdaad gevonden te worden, alleen als ik op save druk dan doet die dat niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oU3yxHQKug3aEoMJZi7yUHSt-DE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FuVfDJS0PAdSew2ZdRNHSjXR.png?f=fotoalbum_large

Ik wil dat omzetten naar ModbusTCP en Safe Current op 25A zetten. Zodoende dat die toch nog redelijk blijft voortladen als die Modbus TCP gedurende de nacht zou uitvallen.
Als ik het doe en op save druk, dan is het na een poosje weer zoals de screenshot.

Het jeukt om de FW te updaten, maar ik gok dat ik dan mogelijk de backoffice connectie met Shell Recharge / Newmotion verpest?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fIlH4aglm0aLP-rjP1OwICiEu7A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UHetXQ5EOqo73HaqrTx7ybxE.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11:03
fluppie007 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 16:41:
Lijkt inderdaad gevonden te worden, alleen als ik op save druk dan doet die dat niet.
[Afbeelding]

Ik wil dat omzetten naar ModbusTCP en Safe Current op 25A zetten. Zodoende dat die toch nog redelijk blijft voortladen als die Modbus TCP gedurende de nacht zou uitvallen.
Als ik het doe en op save druk, dan is het na een poosje weer zoals de screenshot.

Het jeukt om de FW te updaten, maar ik gok dat ik dan mogelijk de backoffice connectie met Shell Recharge / Newmotion verpest?
[Afbeelding]
The new motion LoLo3 kon bij ons altijd tot firmware 4.15.7 maar de voorkeur was 3.3.6.
Maar je kan de lader ook gewoon updaten en over gaan op een andere backoffice, er zijn zat andere te vinden.
E-Flux is bijvoorbeeld een hele goede, en als je het liever via een beheerder wil laten lopen is van Leeuwen oplaad een zeer goede.

Hoeveel is je hoofd aansluiting als je save current op 25A wil laten?
Meeste mensen hebben 3x25 en als je deze op 25A laat staan gebeurd er helemaal niets als de verbinding weg valt en word de save current overbrugt.

Heb jij zo'n LoLo waar er witte afstandsbussen tussen het controllerboard en het powerboard zitten of zijn deze zwart?
Als deze wit zijn hoop dat je nooit een storing krijgt anders moet je ongeveer alles wisselen om deze gerepareerd te krijgen (eigenlijk is de lader dan total loss)

[ Voor 16% gewijzigd door Daveth op 24-05-2023 17:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fluppie007
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 09-07 00:02
Vergeet die de instellingen als je daar 4.15.7 wil in zwieren? Of blijft dat allemaal netjes bewaard. Of moet je zo'n FW update via Newmotion aanvragen? Of beter overal afblijven?
Ik zag overigens dat die min of meer tilt gaat zodra je een netwerkkabel inplugged. In het begin krijgt die de juiste DNS van de lokale router, na een poosje begint die de DNS van de GPRS modem te gebruiken.
Log file:
https://pastebin.com/Dwpy59iF

Mono 40A, dus met 25A heb ik nog 15A over, dat verbruik ik nooit 's nachts, meestal maar 2-3A.
Een Lolo3 met zwarte afstandbussen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11:03
fluppie007 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 18:12:
Vergeet die de instellingen als je daar 4.15.7 wil in zwieren? Of blijft dat allemaal netjes bewaard. Of moet je zo'n FW update via Newmotion aanvragen? Of beter overal afblijven?
Ik zag overigens dat die min of meer tilt gaat zodra je een netwerkkabel inplugged. In het begin krijgt die de juiste DNS van de lokale router, na een poosje begint die de DNS van de GPRS modem te gebruiken.
Log file:
https://pastebin.com/Dwpy59iF

Mono 40A, dus met 25A heb ik nog 15A over, dat verbruik ik nooit 's nachts, meestal maar 2-3A.
Een Lolo3 met zwarte afstandbussen
Meestal niet, maar ik weet niet in wat voor staat de lader is, als deze al flink oud is kan het zijn dat hij met een update rot gaat doen, maar de 3.3.6. is wel erg verouderd en flink wat functies werkt daar niet goed mee.
Ik zou hem updaten naar 5.6.0 en een andere backoffice zoeken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fluppie007
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 09-07 00:02
Enige suggesties waar je als particulier terecht kunt?
Het handige nu is, Shell Recharge laadpas via de Leasemaatschappij en die Lolo dingen kan je erg makkelijk koppelen. Was de hoofdreden waarom ik er okkazie zo'n type gezocht had. Dus liefst laat ik hem as is. Maar het is vreemd dat die mijn aanpassing niet opslaat. Of is dat omdat die instellingen allemaal via Newmotion gepushed worden naar de laadpaal?

[ Voor 27% gewijzigd door fluppie007 op 24-05-2023 19:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dominic-070
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 30-06 09:41
E-Flux
Lage kosten, veel partners, duidelijk portaal.
fluppie007 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 19:47:
Enige suggesties waar je als particulier terecht kunt?
Het handige nu is, Shell Recharge laadpas via de Leasemaatschappij en die Lolo dingen kan je erg makkelijk koppelen. Was de hoofdreden waarom ik er okkazie zo'n type gezocht had. Dus liefst laat ik hem as is. Maar het is vreemd dat die mijn aanpassing niet opslaat. Of is dat omdat die instellingen allemaal via Newmotion gepushed worden naar de laadpaal?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dominic-070
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 30-06 09:41
Nadeel van Modbus is dat je Load balancing volledig afhankelijk is van Home Assistant.
Met de integratie welke bij mij prima werkt, regelt de laadpaal zelf nog load balancing via P1 zodat je limit van je hoofdzekering niet wordt overschreden, ook als home assistant niet actief is.
dirksenrdh schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:41:
[...]


ik ben het volledig met @wouter.N eens. Ik krijg de integraties niet aan de praat terwijl de modbus configuratie na de juiste instellingen in het CS direct ging werken. Daarbij wel 2 opmerkingen
  • ik krijg geen reactie op het register "Real Power Phase Ln". de state van deze sensor is unavailable
  • omschakelen van 2 fase naar 1 fase gaat goed. bij het overschakelen van 1 naar 3 fase klappen bij mij de zekeringen van L2 en L3 eruit. ook de 25A hoofdzekering van mijn huisaansluiting. Ook als ik de safe current op 6A zet. Blijkbaar een enorme inschakelpiekstroom. ik ben blij dat ze hier en daar nog 20A traag smeltpatronen verkopen :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerjanT
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 13-07 21:51
Ik heb vandaag de Alfen Eve Single S-line ontvangen. Ik ga deze gebruiken met loadbalancing. Nu heb ik achter de P1 meter al een home-wizard P1 dongle hangen. Welke P1-splitter werkt in combinatie met zowel de Alfen als de HW goed?

Ik zag de Iungo maar deze is niet op voorraad

[ Voor 9% gewijzigd door GerjanT op 24-05-2023 20:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11:03
Dominic-070 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:25:
Nadeel van Modbus is dat je Load balancing volledig afhankelijk is van Home Assistant.
Met de integratie welke bij mij prima werkt, regelt de laadpaal zelf nog load balancing via P1 zodat je limit van je hoofdzekering niet wordt overschreden, ook als home assistant niet actief is.


[...]
Modbus is gewoon een protocol, dit werkt juist heel goed met kwh meters die je in meterkast kan plaatsen, bijvoorbeeld een Socomec meter.
Je kan de lader vast via een omweg met home assistant koppelen maar daar is het niet voor ontworpen.
Met andere woorden je bericht dat je het alleen kan gebruiken home assistant klopt niet helemaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11:03
GerjanT schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:37:
Ik heb vandaag de Alfen Eve Single S-line ontvangen. Ik ga deze gebruiken met loadbalancing. Nu heb ik achter de P1 meter al een home-wizard P1 dongle hangen. Welke P1-splitter werkt in combinatie met zowel de Alfen als de HW goed?

Ik zag de Iungo maar deze is niet op voorraad
Het is verschillend per keer welke splitter er werk en soms werkt er helemaal geen 1
P1 poort is niet gemaakt om meerder apparaten aan te, sturen.
Het is proberen maar het kan zijn dat je 3 splitters verder ben voor dat je iets weekends gevonden hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fluppie007
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 09-07 00:02
Ja ik heb een 4 Eastron SDM230 modbus meter via RTU met elkaar verbonden, deze worden beschikbaar gemaakt als ModbusTCP,dus als ik de juiste registers koppel kan die Alfen/Lolo3 de registers van de mainsmeter pollen en zodoende weten hoeveel het huis verbruikt. Enkel weet ik niet of hij solar injectie kan meten. Want dat moet via het actief vermogen. De stroomsterkte is zonder teken, dus daar kan je niet aan zien of het import of injectie is.

Ander idee dat ik heb om die 8A limiet op te lossen, is een module welke via ModbusTCP mijn Mainsmeter inleest en dan een P1 telegram faked. Zou dat kunnen werken? Heb geen idee welke info de Alfen allemaal uit zo'n P1 telegram haalt. Anders kan ik iedere seconde in P1 vorm met stroom, actief vermogen en voltage kunnen bezorgen? Of wilt die ook de kWh meter standen en dergelijke gaan detecteren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
Dominic-070 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:25:
Nadeel van Modbus is dat je Load balancing volledig afhankelijk is van Home Assistant.
Met de integratie welke bij mij prima werkt, regelt de laadpaal zelf nog load balancing via P1 zodat je limit van je hoofdzekering niet wordt overschreden, ook als home assistant niet actief is.


[...]
Snap ik helemaal heb je ook gelijk in, maar ik zit met een specifieke situatie. P1 meter hangt aan ene kant van het pand, laadpaal aan de andere kant. afstand meer dan 30 meter en geen kabelweg beschikbaar. dus ik kan niet zomaar mijn P1 aan Eve koppelen. daarentegen heb ik wel netwerk aan beide kanten.
ja, ik weet dat er P1 => ethernet => P1 devices zijn. Bol verkoopt ze maar zijn redelijk prijzig.
Daarnaast zou ik ook de stroomprijzen in de beslissing om te laden willen meenemen, of andere variabelen. Die variabelen zijn allemaal beschikbaar in HA, en eenvoudiger te programmeren in Python (Appdeamon).

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrenzyFreak
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 14-07 19:10
GerjanT schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:37:
Ik heb vandaag de Alfen Eve Single S-line ontvangen. Ik ga deze gebruiken met loadbalancing. Nu heb ik achter de P1 meter al een home-wizard P1 dongle hangen. Welke P1-splitter werkt in combinatie met zowel de Alfen als de HW goed?

Ik zag de Iungo maar deze is niet op voorraad
Deze P1 splitter werkt, wel even de productinformatie doorlezen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
Daveth schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:44:
[...]


Modbus is gewoon een protocol, dit werkt juist heel goed met kwh meters die je in meterkast kan plaatsen, bijvoorbeeld een Socomec meter.
Je kan de lader vast via een omweg met home assistant koppelen maar daar is het niet voor ontworpen.
Met andere woorden je bericht dat je het alleen kan gebruiken home assistant klopt niet helemaal.
Socomec meters zijn redelijk prijzig. Ik heb zelf 2 Eastron SDM630's (Amazon) hangen in een modbus configuratie. op dezelfde bus ook mijn Goodwe omvormer. dus alles beschikbaar in HA. ja, dan is je load balancing helemaal afhankelijk van HA, maar voor mij zijn de voordelen groter dan de nadelen.

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
GerjanT schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:37:
Ik heb vandaag de Alfen Eve Single S-line ontvangen. Ik ga deze gebruiken met loadbalancing. Nu heb ik achter de P1 meter al een home-wizard P1 dongle hangen. Welke P1-splitter werkt in combinatie met zowel de Alfen als de HW goed?

Ik zag de Iungo maar deze is niet op voorraad
ik denk dat dit ook afhangt van merk en type van je DSMR. Ik gebruik geen splitter maar een P1 => ethernet omzetter om de P1 waardes iin HA te krijgen. maar wellicht dat anderen in dit forum kunnen aangeven welke spllitter werkt bij jouw merk/type DSMR.

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marciej123
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 15:31
GerjanT schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:37:
Ik heb vandaag de Alfen Eve Single S-line ontvangen. Ik ga deze gebruiken met loadbalancing. Nu heb ik achter de P1 meter al een home-wizard P1 dongle hangen. Welke P1-splitter werkt in combinatie met zowel de Alfen als de HW goed?

Ik zag de Iungo maar deze is niet op voorraad
Ik gebruik de P1 splitter van HomeWizard en die werkt bij mij echt perfect, heb 3 apparaten opgeslagen (1x laadpaal, 1x dongel voor zonnepanelen en Energie (zonneplan) en 1x meter voor m'n Toon thermostaat).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
Weet iemand waarom de "real power phasen" waarden niet beschikbaar zijn in de Alfen Eve?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dgm8Oo0YftDIy2OnMjDVs9gG5oM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pc8dDlv8wWJSC3AoB7ZdXQmY.jpg?f=user_large

ze staan niet in de live monitoring van Ace maar ik krijg ook geen response van de modbus registers.
moeten we dit aankaarten bij Alfen (firmware 5.6.0)

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 14-07 12:53
dirksenrdh schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:41:
[...]


ik ben het volledig met @wouter.N eens. Ik krijg de integraties niet aan de praat terwijl de modbus configuratie na de juiste instellingen in het CS direct ging werken. Daarbij wel 2 opmerkingen
  • ik krijg geen reactie op het register "Real Power Phase Ln". de state van deze sensor is unavailable
  • omschakelen van 2 fase naar 1 fase gaat goed. bij het overschakelen van 1 naar 3 fase klappen bij mij de zekeringen van L2 en L3 eruit. ook de 25A hoofdzekering van mijn huisaansluiting. Ook als ik de safe current op 6A zet. Blijkbaar een enorme inschakelpiekstroom. ik ben blij dat ze hier en daar nog 20A traag smeltpatronen verkopen :-)
Weet je zeker dat de safe current geactiveerd wordt? die wordt pas ingezet als de modbus connectie X seconden is weggevallen. dit kan te lang duren. Als je modbus config gebruikt en uitleest betekent het dat je in "Slave mode" zit en dus een ander systeem moet vertellen hoe er moet worden opgeladen (hoe hard en wanneer wel en niet).

Ik zou je slimme meter gaan uitlezen (dmsr-reader bijv) om te kijken hoeveel ampere er door je fases heen gaat. Heb er zelf weinig verstand van maar als ik hoor dat je met smeltpatronen werkt zou ik kijken naar het moderniseren van je meterkast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Denny35
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-06 15:02
dirksenrdh schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 10:34:
[...]


ik denk dat dit ook afhangt van merk en type van je DSMR. Ik gebruik geen splitter maar een P1 => ethernet omzetter om de P1 waardes iin HA te krijgen. maar wellicht dat anderen in dit forum kunnen aangeven welke spllitter werkt bij jouw merk/type DSMR.
Mag k vragen welke P1->ethernet omzetter jij gebruikt? Overigens leidde bij mij de HW splitter tot een mega logfile in de Alfen paal van alleen maar CRC codes voor het P1 signaal. Daarnaast zag ik de waardes van de P1 meter ook niet real time terug. Met de tech4u splitter is dat verleden tijd. Hier een ISKRA550 SMR5.0 slimme meter.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12-07 18:14

GJA

shadylog schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 16:02:
[...]

als ik hoor dat je met smeltpatronen werkt zou ik kijken naar het moderniseren van je meterkast.
Ik vermoed zomaar dat ie het hier heeft over de hoofdzekeringen en dat de rest van de meterkast gewoon bij de tijd is. Een goede installateur zal het plaatsen of aansluiten van een laadpaal ook gewoon weigeren als ie een inadequate meterkast aantreft.
Het laten plaatsen van automaten in plaats van smeltveiligheden is ongelofelijk prijzig (want de netbeheerder heeft het monopolie) en onnodig qua veiligheid.

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luc Beek
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 18:06
Denny35 schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 07:18:
[...]


Mag k vragen welke P1->ethernet omzetter jij gebruikt? Overigens leidde bij mij de HW splitter tot een mega logfile in de Alfen paal van alleen maar CRC codes voor het P1 signaal. Daarnaast zag ik de waardes van de P1 meter ook niet real time terug. Met de tech4u splitter is dat verleden tijd. Hier een ISKRA550 SMR5.0 slimme meter.
Hier idem dito. Met de HW splitter telkens CRC fouten, met de eerder hier (door jou?) aangeraden smart versie van tech4u geen problemen meer! Zelfs niet bij een behoorlijk kabel traject en zonder extra voeding.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
GJA schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 08:55:
[...]


Ik vermoed zomaar dat ie het hier heeft over de hoofdzekeringen en dat de rest van de meterkast gewoon bij de tijd is. Een goede installateur zal het plaatsen of aansluiten van een laadpaal ook gewoon weigeren als ie een inadequate meterkast aantreft.
Het laten plaatsen van automaten in plaats van smeltveiligheden is ongelofelijk prijzig (want de netbeheerder heeft het monopolie) en onnodig qua veiligheid.
We hebben hier een hele ingewikkelde situatie van 2 panden op 1 netaansluiting en een installateur die niet helemaal bij de tijd was :-(
De Liander zekeringen zijn gelukkig moderne 25A automaten, daarachter de DSMR.
Achter de DSMR een 3 fase bus door de panden heen. op de bus:
  • een tussenmeter met daarachter een moderne groepenkast met automaten voor pand 1
  • een box met 3 20A traag smeltpatronen voor de rest van de bus, ja die moeten worden vervangen door automaten. helaas is deze box met smeltpatronen aangelegd kort voor mijn tijd door een installateur die niet helemaal bij de tijd was :-(
  • een tussenmeter met daarachter een moderne groepenkast met automaten voor pand 2
  • een afzekering voor een 3 fase PV omvormer
  • een afzekering en tussenmeter voor de laadpaal
ik heb de P1 waarden in mijn HA er er lopen tijdens het laden geen grote stromen door de P1 omdat alle PV energie feitelijk direct de laadpaal ingaat. as we speak neem ik 300 W af bij de P1 meter terwijl ik 3,5kW aan het opladen ben en ook 3,5kW PV vermogen heb. dus daar zit het probleem niet.
het probleem onstaat bij het overschakelen van 1 fase naar 3 fase laden.
stap 1, ik zet de max current op 1 bij het 1 fase laden (dus dan stopt het laden)
stap 2, ik schakel via het modbus commando over naar 3 fase laden (dan gebeurt er nog niets)
stap 3, ik zet de max current op 6A boem de zekeringen eruit, van de laadpaal afzekering, van de smeltpatronen en van de Liander autormaat.

Als ik de auto loskoppel voor stap 1 en ik start een nieuwe laadsessie op 3 fase is er niets aan de hand.
Blijkbaar ontstaan er bij de overschakeling van 1 naar 3 fase laden hoge inschakelstromen die er bij het starten van een sessie niet zijn. en dus ook als ik eerst de maxcurrent op 1 zet zodat het 3 fase laden niet start totdat ik de maxcurrent weer op 6 zet.
Overigens is mijn observatie dat ik met ACE ook niet kan overschakelen van 1 naar 3 fase vv als de auto is aangesloten...

[ Voor 37% gewijzigd door dirksenrdh op 26-05-2023 10:34 ]

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
Denny35 schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 07:18:
[...]


Mag k vragen welke P1->ethernet omzetter jij gebruikt? Overigens leidde bij mij de HW splitter tot een mega logfile in de Alfen paal van alleen maar CRC codes voor het P1 signaal. Daarnaast zag ik de waardes van de P1 meter ook niet real time terug. Met de tech4u splitter is dat verleden tijd. Hier een ISKRA550 SMR5.0 slimme meter.
@Denny35 ik gebruik dit.
https://slimme-lezer.nl/tag/p1/
bestaat in wifi uitvoering en in bekabelde versie. ik heb de bekabelde versie. uitlezing in HA is piece of cake.

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fluppie007
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 09-07 00:02
Iemand een idee of dit brouwsel als P1 generator zou kunnen gaan werken?
https://github.com/fluppie/TestP1Generator

Gebaseerd op https://github.com/jaccobezemer/Smart-DSMR-P1-Splitter met wat info uit https://github.com/nielsbasjes/dsmr-tools

Nu is het gewoon een fixed telegram dat ik ergens online vond dat hij op de seriële bus zet. Idealiter kan je later dynamisch die telegrammen wijzigen met bv data van MQTT of HTTP REST, dan heb je echte loadbalancing en simuleert dit ding een DSMR meter mocht je thuis nog een analoge meter hebben.
Bestaat uiteraard kant en klaar, maar is best duur :) https://www.slimmedingen....e-p1-simulator-dsmr4.html

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
/ISk5\2MT382-1003

0-0:96.1.1(5A424556303035313036383434393132)
1-0:1.8.1(16722.627*kWh)
1-0:1.8.2(19412.739*kWh)
1-0:2.8.1(00859.681*kWh)
1-0:2.8.2(01817.110*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(0000.67*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)
0-0:17.0.0(0999.00*kW)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-2:24.1.0(3)
0-2:96.1.0(3238303131303038333036343239303133)
0-2:24.3.0(211123200000)(00)(60)(1)(0-2:24.2.1)(m3)
(13376.292)
0-2:24.4.0(1)
!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 14-07 12:53
dirksenrdh schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 10:21:
[...]


We hebben hier een hele ingewikkelde situatie van 2 panden op 1 netaansluiting en een installateur die niet helemaal bij de tijd was :-(
De Liander zekeringen zijn gelukkig moderne 25A automaten, daarachter de DSMR.
Achter de DSMR een 3 fase bus door de panden heen. op de bus:
  • een tussenmeter met daarachter een moderne groepenkast met automaten voor pand 1
  • een box met 3 20A traag smeltpatronen voor de rest van de bus, ja die moeten worden vervangen door automaten. helaas is deze box met smeltpatronen aangelegd kort voor mijn tijd door een installateur die niet helemaal bij de tijd was :-(
  • een tussenmeter met daarachter een moderne groepenkast met automaten voor pand 2
  • een afzekering voor een 3 fase PV omvormer
  • een afzekering en tussenmeter voor de laadpaal
ik heb de P1 waarden in mijn HA er er lopen tijdens het laden geen grote stromen door de P1 omdat alle PV energie feitelijk direct de laadpaal ingaat. as we speak neem ik 300 W af bij de P1 meter terwijl ik 3,5kW aan het opladen ben en ook 3,5kW PV vermogen heb. dus daar zit het probleem niet.
het probleem onstaat bij het overschakelen van 1 fase naar 3 fase laden.
stap 1, ik zet de max current op 1 bij het 1 fase laden (dus dan stopt het laden)
stap 2, ik schakel via het modbus commando over naar 3 fase laden (dan gebeurt er nog niets)
stap 3, ik zet de max current op 6A boem de zekeringen eruit, van de laadpaal afzekering, van de smeltpatronen en van de Liander autormaat.

Als ik de auto loskoppel voor stap 1 en ik start een nieuwe laadsessie op 3 fase is er niets aan de hand.
Blijkbaar ontstaan er bij de overschakeling van 1 naar 3 fase laden hoge inschakelstromen die er bij het starten van een sessie niet zijn. en dus ook als ik eerst de maxcurrent op 1 zet zodat het 3 fase laden niet start totdat ik de maxcurrent weer op 6 zet.
Overigens is mijn observatie dat ik met ACE ook niet kan overschakelen van 1 naar 3 fase vv als de auto is aangesloten...
toon volledige bericht
Ik gebruik `evcc` voor alle logica en zonne-opladen en die switched automatisch van 1 fase naar 3, wat er gebeurt is volgens mij dat die ophoudt met laden en dan weer herstart met 3 fase. De kabel is gewoon nog aangesloten maar die "unlocked" en "locked" weer vrij snel. Hier zie je waar de logica zit: https://github.com/evcc-i...99/core/loadpoint.go#L939
Dus hij stopt netjes het laden, switched dan de fases.
Hoe zit jou logica eruit? Misschien switch je te snel. Bij mij zitten er wel 10/20 seconden tussen de acties. Misschien om te zorgen dat de fases ook helemaal ontladen zijn? Geen idee hoe het werkt.

Hopelijk heb je hier wat aan!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerjanT
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 13-07 21:51
marciej123 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:23:
[...]

Ik gebruik de P1 splitter van HomeWizard en die werkt bij mij echt perfect, heb 3 apparaten opgeslagen (1x laadpaal, 1x dongel voor zonnepanelen en Energie (zonneplan) en 1x meter voor m'n Toon thermostaat).
Dat is bij mij nu ook het geval lijkt het. Ik heb de actieve splitter van HomeWizard (diegene die nu in het assortiment zit). Je ziet inderdaad een andere inleesfrequentie van de Alfen maar dat maakt niet uit. De voeding komt uit de Landis Gyr+ E350 (SMR 5.0) meter.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerjanT
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 13-07 21:51
Inmiddels heb ik mijn laadpaal geïnstalleerd en werkt compleet standalone. Ik zie de eerste laadsessies niet terug in de MyEve app (wat een krakkemikkig app is dat zeg(!)).

Ik heb niet zo nodig de behoefte aan een (betaalde) backoffice maar zou wel graag zien wat er geladen wordt en andere statistieken. Nu heb ik EVCC gevonden (kost zonodig eenmalige wat) maar zijn er andere alternatieven denkbaar die gratis zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
@shadylog dank, ik denk inderdaad dat ik te snel schakel. ik ga eens een vertraging van 20 sec inbouwen.

wat andere bevindingen uit de modbus configuratie. Er zijn 3 parameters die de maxcurrent voor een socket bepalen
  1. de station max current bij een lader met 1 connector is dat direct ook de connector maxcurrent
  2. de connector max current
  3. de active load balancing safe current
de laagste waarde van deze 3 parameters bepaalt de laadstroom.
de eerste 2 zijn read registers en kun je blijkbaar alleen via ACE beïnvloeden. althans ik heb in de Alfen modbus documentatie geen R/W registers gezien die hierop slaan
de active loadbalancing save current kun je schrijven in register 1210 en die start dan ook de valid timer.
Naar mijn mening een vreemde keuze. Je zou verwachten dat de socket max current te schrijven is, dat je daarmee de loadbalancing mee doet en dat de safe current een vaste instelling is.
tenzij ik het verkeerd interpreteer en de safe current in ACE (read register 1210) iets anders is dan het register 1210 dat ik kan schrijven.

aanvulling:
het lijkt er idd op dat achter register 1210 een mechanisme zit. De waarde die je met ACE in de Safe Current instelt en die je uit Read register 1210 kan lezen is persistent.
de MaxCurrent die je via register 1210 schrijft (en binnen de validity time moet herschrijven) is volatiel. Die volatiele waarde kun je met modbus niet uitlezen. Wat natuurlijk wel te lezen is, is het minumum van de 3 eerdergenoemde registers.

[ Voor 16% gewijzigd door dirksenrdh op 29-05-2023 14:21 ]

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 14-07 12:53
dirksenrdh schreef op maandag 29 mei 2023 @ 14:13:
@shadylog dank, ik denk inderdaad dat ik te snel schakel. ik ga eens een vertraging van 20 sec inbouwen.

wat andere bevindingen uit de modbus configuratie. Er zijn 3 parameters die de maxcurrent voor een socket bepalen
  1. de station max current bij een lader met 1 connector is dat direct ook de connector maxcurrent
  2. de connector max current
  3. de active load balancing safe current
de laagste waarde van deze 3 parameters bepaalt de laadstroom.
de eerste 2 zijn read registers en kun je blijkbaar alleen via ACE beïnvloeden. althans ik heb in de Alfen modbus documentatie geen R/W registers gezien die hierop slaan
de active loadbalancing save current kun je schrijven in register 1210 en die start dan ook de valid timer.
Naar mijn mening een vreemde keuze. Je zou verwachten dat de socket max current te schrijven is, dat je daarmee de loadbalancing mee doet en dat de safe current een vaste instelling is.
tenzij ik het verkeerd interpreteer en de safe current in ACE (read register 1210) iets anders is dan het register 1210 dat ik kan schrijven.

aanvulling:
het lijkt er idd op dat achter register 1210 een mechanisme zit. De waarde die je met ACE in de Safe Current instelt en die je uit Read register 1210 kan lezen is persistent.
de MaxCurrent die je via register 1210 schrijft (en binnen de validity time moet herschrijven) is volatiel. Die volatiele waarde kun je met modbus niet uitlezen. Wat natuurlijk wel te lezen is, is het minumum van de 3 eerdergenoemde registers.
toon volledige bericht
Je kan kijken wat evcc doet:
https://github.com/evcc-i...425d3f15/charger/alfen.go hier zie je dat die inderdaad schrijft naar 1210. die wordt niet gebruikt voor uitlezen. dat is in currentPower, en daar pakt die 344.

In deze thread was er al iemand die de automatisering van de alfen met home assistant doet via modbus.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 11:44

Audione0

Strijdt der titanen

Ik krijg net Firmware 6.3.0.4185 binnen. Dacht, ik laat het ff weten :)

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • braxx1980
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14-07 00:14
Audione0 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 19:13:
Ik krijg net Firmware 6.3.0.4185 binnen. Dacht, ik laat het ff weten :)
Release notes:
New feature s
Miscellaneous
• features Added support for the Romanian language. Changed the English text of 'Have a safe journey' to 'Have a great day'.
• Change in backoffice configuration key 'language'. Now the option 'ro_RO' is also available.

Improvements
• Fixed bug where chargepoint status was not communicated to back office after updating firmware.
• Get whitelist responses are updated for solving multiple sending of whitelist items and not sending existing whitelist items to ASI or MyEve.
• P1 telegrams are now parsed at the rate that they are received, without affecting the timing of the application components consuming the P1 telegrams
• OCPP setValue function in comComfig now performs limit checks based on the variable attribute definitions for known types (integers and floats). If the value provided is outside of range it is rejected immediately before reaching the application layer.
• OCPP2.0.1: The `IDLE` enum was replaced by the `OCCUPIED` enum in the state table resolving some errors in the log and the availability not being sent to the BO
• The precision in the meterValue messages is limited to 3 decimal points for OCPP 2.0.
• We now check if a socket is reserved before accepting a new authorization.
• The requestStartTransaction request in OCPP 2.0.1 did not work if no evseId wasn't provided. This was an optional field so that was odd. Now it should be able to request a starttransaction without that parameter.
• A TxDefaultProfile with EvseId 0 was rejected on OCPP 2.0.1, which was odd since that should be able to work. There are more charging profile types that require evseId 0, they were all being rejected. That has now been fixed: only if an evseId is provided that is > 0, then the charging station checks whether that evseId is supported by it
• We rejected a requeststarttransaction message with ID 25348 in OCPP 2.0.1. The logging states: "Wrong tagId". It turns out that we have a very limited scope of allowed id’s: from 0 till 36. This is now changed to allow all integers. Also the logline is now changed to mention that something was wrong with the remoteStartId instead of the tagId
• A potential watchdog during reset could cause delays before the reset could be completed. This issue is fixed now.
• Made it possible to configure TIC and external RS485 via OCPP. Configuration key: ALBProtocolSelection. New possible values: "External modbus" and "TIC"
• Restarting a failed firmware update used to fail. This issue is now fixed.
• Fixed issue where display would stay in "Please wait" state after an invalid card was scanned.
• Fixed issue where display and led would be out of sync during "Invalid card" display state.
• Fixed display states in case a transaction could be started due to pre de-- authorization and later gets authorized by the BO. The display will now show the warning sign with the "Invalid card" text and the user action required.
• We now go to mode3 STATE_C1 instead of to STATE_E after we get deauthorized. We now communicate over OCPP that the socket is occupied and the state is suspendedEVSE instead of communicating unavailable.
• Fixed issue where charging would start on both sockets if one of the sockets was in cable or EV connected timeout state and the other socket plugs in and starts a transaction with a tag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niederweit
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 00:17
-opgelost-

[ Voor 97% gewijzigd door Niederweit op 31-05-2023 21:41 . Reden: Reeds opgelost ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marciej123
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 15:31
Audione0 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 19:13:
Ik krijg net Firmware 6.3.0.4185 binnen. Dacht, ik laat het ff weten :)
zojuist geinstalleerd, ik zie weinig opties extra beschikbaar (zoals solar charging).
Update is wel zonder problemen gegaan

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Audione0
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 11:44

Audione0

Strijdt der titanen

marciej123 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 20:59:
[...]


zojuist geinstalleerd, ik zie weinig opties extra beschikbaar (zoals solar charging).
Update is wel zonder problemen gegaan
Vooral bug fixes volgens mij. De reboot gaat wel een stuk sneller en is een stuk sneller up and running. Was in mijn geval een bug die nu gefixt is

Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • braxx1980
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14-07 00:14
Audione0 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:12:
[...]

Vooral bug fixes volgens mij. De reboot gaat wel een stuk sneller en is een stuk sneller up and running. Was in mijn geval een bug die nu gefixt is
Ik vraag me af of de reboots weg zijn met de HA integratie of (in mijn geval) de MQTT integratie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marciej123
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 15:31
Audione0 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:12:
[...]

Vooral bug fixes volgens mij. De reboot gaat wel een stuk sneller en is een stuk sneller up and running. Was in mijn geval een bug die nu gefixt is
Via de MyEve app is solar charging overigens wel beschikbaar! Maar niet via de ACE installer.
Dit weekend maar eens testen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 14-07 12:53
Audione0 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 19:13:
Ik krijg net Firmware 6.3.0.4185 binnen. Dacht, ik laat het ff weten :)
Helaas niks over de dagelijkse reboot/memory leak die gebeurt met modbus.
Update ging goed, ging van 6.1 naar 6.3 via de MyEve app.

[ Voor 28% gewijzigd door shadylog op 01-06-2023 11:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12-07 18:14

GJA

marciej123 schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 11:40:
[...]

Via de MyEve app is solar charging overigens wel beschikbaar! Maar niet via de ACE installer.
Dit weekend maar eens testen
Ben heel benieuwd!

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gighandi
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 07-06 17:49
Update van 5.8 naar 6.3 lukte niet (header parse error), van 5.8 naar 6.1, daarna gelijk naar 6.3 lukte dan weer wel.

Overigens geen 'solar charging' beschikbaar, ook niet in de myEve app.

Ook hier dus wel 'Solar charging' beschikbaar, myEve had de optie niet dadelijk opgepikt blijkbaar.

2 modes kunnen geselecteerd worden, Green en Comfort:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yi4f-vwqWbLYkv4syDGT4q7Z_XM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2cbTWldJil0tn8rQ5XvZzXi5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OnPUkt05XXS9nKpISDQWV7P8rYs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YjEfCOPWY9esKzTVpfhzZgBT.jpg?f=fotoalbum_large

En een 'boost' om tijdelijk hoger te laden dan excess.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1OIrVimPfg-K8osihCAntHonZzQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SiugKEYlQDs2ZiZEJQ9YMO5e.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 78% gewijzigd door gighandi op 01-06-2023 22:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marciej123
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 15:31
gighandi schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 20:18:
Update van 5.8 naar 6.3 lukte niet (header parse error), van 5.8 naar 6.1, daarna gelijk naar 6.3 lukte dan weer wel.

Overigens geen 'solar charging' beschikbaar, ook niet in de myEve app.

Ook hier dus wel 'Solar charging' beschikbaar, myEve had de optie niet dadelijk opgepikt blijkbaar.

2 modes kunnen geselecteerd worden, Green en Comfort:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En een 'boost' om tijdelijk hoger te laden dan excess.
[Afbeelding]
Dat vindt ik wel heel interessant, ik heb namelijk andere opties:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uiHmCJi67Bh0g7yn5uP-60AnS8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3XgDOOIo5F4npP7V4akCsfBN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qpx2nI1rgFLph1Tr-6lcR-1wq2Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/APojhci7xurLXur657xF9EkB.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ttlmxFhi4gUjn-DhboCLdtiJadI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hhSL8vDhDiDnMelM4drBW2J1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KIvIahtcMClgkLNlA6NcIsr42a8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MuJk430nlHxon0aN712m0f8P.jpg?f=fotoalbum_large


Ik heb het nog niet getest, dat wil ik wellicht dit weekend even doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • braxx1980
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14-07 00:14
shadylog schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 11:46:
[...]


Helaas niks over de dagelijkse reboot/memory leak die gebeurt met modbus.
Update ging goed, ging van 6.1 naar 6.3 via de MyEve app.
De reboots zijn in ieder geval nog steeds aanwezig.
25u uptime en weer een reboot

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gighandi
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 07-06 17:49
marciej123 schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 08:42:
[...]

Ik heb het nog niet getest, dat wil ik wellicht dit weekend even doen.
Ok, een en ander getest vandaag. Redelijk teleurgesteld moet ik zeggen.

Vanaf de moment dat Solar charging actief gezet wordt, geeft connector1 aan dat er maar 1 fase beschikbaar is. Dan beide modes geprobeerd, zowel 'green' als 'comfort', station blijft dan gewoon aangeven dat het laadpunt op vermogen wacht.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQD6pLZPcPHiQMjfkVWl2tmTGK4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PbnK7vH4x1iJVSIjQAticP8O.jpg?f=fotoalbum_large

Aan een tekort van zonnestroom ligt het niet, op een bepaald moment ging er ruim 6000W het net op. Daarmee is aan het minimum van 1400W ruimschoots voldaan, zelfs als je er van uit gaat dat er slechts 2000W per fase teveel is.
Geen idee nog niet wat er precies fout ging.

Dan, na een uurtje proberen opgegeven om dan tot de vaststelling te komen dat, zolang het station niet gereboot werd, connector1 slechts 1 fase ter beschikking bleef hebben.

Binnenkort dan toch maar eens naar evcc kijken...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerjanT
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 13-07 21:51
Ik heb inmiddels de Eve Single met een socket up and running. Ik gebruik box standalone maar wel met RFID (openbaar toegankelijke oprit). Ik zou eigenlijk de kabel wel gelocked willen houden zodat ik alleen de stekker in de auto hoef te steken.

Ik heb het forum doorgespit en kwam eigenlijk alleen use-cases tegen met plug and charge en dan via ACE Service Installer in het menu Authorization -> Car -> "Disconnect action" abort lock. Dat laatste heb ik ook aanstaan maar dat doet niets. Werkt die optie alleen in combinatie met plug-and-charge?

Overigens viel mij op dat ik per kerende post de toegangscode via de support website van Alfen kreeg voor de ACE Service Installer. Dit lijkt nu geautomatiseerd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sergeklapwijk
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21:50
gighandi schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 19:13:
[...]


Ok, een en ander getest vandaag. Redelijk teleurgesteld moet ik zeggen.

Vanaf de moment dat Solar charging actief gezet wordt, geeft connector1 aan dat er maar 1 fase beschikbaar is. Dan beide modes geprobeerd, zowel 'green' als 'comfort', station blijft dan gewoon aangeven dat het laadpunt op vermogen wacht.

[Afbeelding]

Aan een tekort van zonnestroom ligt het niet, op een bepaald moment ging er ruim 6000W het net op. Daarmee is aan het minimum van 1400W ruimschoots voldaan, zelfs als je er van uit gaat dat er slechts 2000W per fase teveel is.
Geen idee nog niet wat er precies fout ging.

Dan, na een uurtje proberen opgegeven om dan tot de vaststelling te komen dat, zolang het station niet gereboot werd, connector1 slechts 1 fase ter beschikking bleef hebben.

Binnenkort dan toch maar eens naar evcc kijken...
toon volledige bericht
Zou je het logbestand kunnen delen?
Dan laat ik onderzoeken wat hier mis gaat.
Sowieso is het schakelen tussen 1 en 3-fasig laden i.c.m. solar charging een element wat nog in de ontwikkelfase zit en is er gekozen om te beginnen met enkelfasig.
Dus voor een 3-fasig laadpunt betekent solar charging aanzetten voor nu dat hij enkel enkelfasig gaat laden.
Een typisch zonPV systeem moet wel fors overgedimensioneerd zijn om boven de 7,4kW overschot(!) te komen....

[ Voor 3% gewijzigd door sergeklapwijk op 02-06-2023 20:37 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sergeklapwijk
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21:50
marciej123 schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 11:40:
[...]

Via de MyEve app is solar charging overigens wel beschikbaar! Maar niet via de ACE installer.
Dit weekend maar eens testen
Met de nieuwste versie van de ACE Service Installer kunnen ook de solar charging parameters ingesteld worden en ook via OCPP, mits je FW6.3 draait.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HkiCn3KiWu1mxMONh-e80pUreFg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RaXCOCNPk4r969yiXXLDw7GU.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 30% gewijzigd door sergeklapwijk op 02-06-2023 20:43 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sergeklapwijk
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21:50
GerjanT schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 20:15:
Ik heb inmiddels de Eve Single met een socket up and running. Ik gebruik box standalone maar wel met RFID (openbaar toegankelijke oprit). Ik zou eigenlijk de kabel wel gelocked willen houden zodat ik alleen de stekker in de auto hoef te steken.

Ik heb het forum doorgespit en kwam eigenlijk alleen use-cases tegen met plug and charge en dan via ACE Service Installer in het menu Authorization -> Car -> "Disconnect action" abort lock. Dat laatste heb ik ook aanstaan maar dat doet niets. Werkt die optie alleen in combinatie met plug-and-charge?

Overigens viel mij op dat ik per kerende post de toegangscode via de support website van Alfen kreeg voor de ACE Service Installer. Dit lijkt nu geautomatiseerd.
Had je dan niet gelijk een vaste kabelvariant kunnen nemen?
De reden dat wij een dergelijke locking niet ondersteunen is omdat de interface tussen socket en plug niet gemaakt is om permanent vast te zitten en zo vocht en stof op termijn zouden kunnen zorgen voor problemen.
De DisconnectAction is nooit bedoeld geweest als permanent lockingsmechanisme, maar om het gedrag m.b.t. de socket locking bij verlies van verbinding tussen laadpunt en backoffice instelbaar te maken.
The behavior of the CS when an EV is disconnected during a transaction or when the CS loses its
connection to the back office.
Options:
- Continue: When the cable is removed on the EV side, the plug will stay locked on the CS side and the
transaction will not be stopped by the CS. As soon as you plug the cable back into the EV, the charging
continues and all transaction data will be registered to the transaction that is still running.
- Abort: When the cable is removed on the EV side, the plug will stay locked on CS side and the transaction
will be stopped by the CS after the programmed time for configuration key "DisconnectTimeout" (s). If you
want to remove the cable from the CS side, or if you want to start a transaction again, you have to first
remove the plug from the CS side by presenting the identification which was used to start the transaction.
- Unlock: When the cable is removed on the EV side, the plug will unlock on CS side and the transaction will
be stopped by the CS after the programmed time for configuration key "DisconnectTimeout" (s).
- UnlockWhenOffline: When the CS is offline and the cable is removed on the EV side, the plug will unlock
on CS side and the transaction will be stopped by the CS after the programmed time for configuration key
"DisconnectTimeout" (s).
Ik verwijs trouwens graag naar de backoffice config key lijst voor uitleg van onze instellingen.

Backoffice config key list

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerjanT
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 13-07 21:51
sergeklapwijk schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 21:07:
[...]


Had je dan niet gelijk een vaste kabelvariant kunnen nemen?
De reden dat wij een dergelijke locking niet ondersteunen is omdat de interface tussen socket en plug niet gemaakt is om permanent vast te zitten en zo vocht en stof op termijn zouden kunnen zorgen voor problemen.
De DisconnectAction is nooit bedoeld geweest als permanent lockingsmechanisme, maar om het gedrag m.b.t. de socket locking bij verlies van verbinding tussen laadpunt en backoffice instelbaar te maken.


[...]


Ik verwijs trouwens graag naar de backoffice config key lijst voor uitleg van onze instellingen.

Backoffice config key list
toon volledige bericht
Dat is wel een heldere uitleg. Ik kan natuurlijk de kabel ook gewoon vastzetten met een slot en dan toch iedere keer uit de socket halen. De reden dat ik deze gekocht heb is omdat het een deal was die ik niet kon laten lopen qua prijs.

Ik wilde eigenlijk eerst de Easee (met name voor de software en de statistieken) maar die bumpy road wilde ik toch niet nemen en kies liever voor een beproefd product. Ik zoek alleen nog iets als backend zodat ik die statistieken redelijk betaalbaar ook kan ontsluiten. Zaken als roaming en verrekening heb ik niet nodig gebruik de paal prive.

Dank voor de achtergrondinformatie, heel waardevol! Hier was ik naar op zoek maar had deze nog niet gevonden op de support-site.

[ Voor 3% gewijzigd door GerjanT op 02-06-2023 21:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gighandi
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 07-06 17:49
sergeklapwijk schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 20:35:
[...]


Zou je het logbestand kunnen delen?
Dan laat ik onderzoeken wat hier mis gaat.
Sowieso is het schakelen tussen 1 en 3-fasig laden i.c.m. solar charging een element wat nog in de ontwikkelfase zit en is er gekozen om te beginnen met enkelfasig.
Dus voor een 3-fasig laadpunt betekent solar charging aanzetten voor nu dat hij enkel enkelfasig gaat laden.
Een typisch zonPV systeem moet wel fors overgedimensioneerd zijn om boven de 7,4kW overschot(!) te komen....
Ik probeer je dit weekend het logbestand door te sturen.
Onze pv-installatie is redelijk overgedimensioneerd inderdaad, een groot deel van de dag zitten we nu al tussen 6 en 8000W.
Als momenteel enkel 1-fasig geladen kan worden met solar, dan ga ik wachten met deze functie tot 3-fasig vrijgegeven wordt. Ik heb namelijk gemerkt dat het 3-fasig laden van de EV er voor zorgt dat onze inverter minder snel uitvalt. We hebben hier in de wijk dagelijks probemen met overvoltage als de zon op het zuiden komt, voornamelijk op 2 van de 3 fases. Laden op 1 fase vergroot het probleem alleen maar lijkt het.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • olir
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 24-03-2024
pieterhi schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 23:32:
[...]

De P1 protocol software van Alfen is brak. Heb het ze al eens precies uitgelegd met alle details. Antwoord... We hebben met andere domotica systemen in combinatie met onze laadpaal geen probleem. Case closed. Het probleem wat er is staat zelfs precies uitgelegd in de P1 prot definitie.
Mijn domotics zorgt er voor de een lijn hoog staat, waardoor de meter continue berichten stuurt. Bij het lezen worden halve berichten gewoon genegeerd en pakt vanzelf ergens het begin van een bericht op. De Alfen doet het anders. De lijn gaat hoog en dan verwacht hij direct een start van een bericht te ontvangen. De lijn gaan weer neer en een paar seconden later weer hoog en wordt er een bericht ontvangen.
Prima wanneer je in je uppie geconnect bent, niet wanneer er meerderen op dezelfde poort zitten.
Zoals bij mij met domoticz. Dan is de lijn al hoog en maakt het niet uit of Alfen hem ook hoog of laag doet. De berichten blijven komen. De Alfen moet gewoon het halve berichten wegkieperen en vanaf de start van het bericht beginnen te lezen. Helaas... doet ie niet en ziet dus allemaal berichtjes met CRC fouten. Het 'probleem' is alleen kleiner wanneer de twee applicaties de lijn pulseren. Dan is de kans gewoon een stuk kleiner dat er al een bericht onderweg is terwijl je zelf wil lezen.
Deze case staat zelfs in de documentatie van het P1 protocol... Helaas hebben ze in ieder geval 2jr terug er niets aan willen doen.
Dus ja... een niet actieve splitter is voor de Alfen laadpaal een probleem. Er zijn ook slimme splitters die dit probleem voor Alfen oplossen... helaas moet je daar dan weer meer voor betalen. Een 'actieve' splitter lost niet altijd dit specifieke probleem op. De slimme splitter genereert de berichten wanneer de afnemende partij er om vraagt... Kost helaas aardig wat euros.
toon volledige bericht
GerjanT schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 20:37:
Ik heb vandaag de Alfen Eve Single S-line ontvangen. Ik ga deze gebruiken met loadbalancing. Nu heb ik achter de P1 meter al een home-wizard P1 dongle hangen. Welke P1-splitter werkt in combinatie met zowel de Alfen als de HW goed?

Ik zag de Iungo maar deze is niet op voorraad
Vanaf firmwareversie 6.1 zou dit een stuk beter moeten werken, en (enigzins ongerelateerd) vanaf firmwareversie 6.3 (paar dagen geleden gereleased) zal het laadstation SMR 5.0 sneller uitlezen.
Luc Beek schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 09:08:
[...]


Hier idem dito. Met de HW splitter telkens CRC fouten, met de eerder hier (door jou?) aangeraden smart versie van tech4u geen problemen meer! Zelfs niet bij een behoorlijk kabel traject en zonder extra voeding.
Met welke firmwareversie heb je dit destijds getest?
braxx1980 schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 21:24:
[...]


Ik vraag me af of de reboots weg zijn met de HA integratie of (in mijn geval) de MQTT integratie.
shadylog schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 11:46:
[...]


Helaas niks over de dagelijkse reboot/memory leak die gebeurt met modbus.
Update ging goed, ging van 6.1 naar 6.3 via de MyEve app.
Ik heb jullie een bericht gestuurd met verzoek voor logging en configuratiegegevens.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wpeterw
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-07 17:59
gighandi schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 19:13:
[...]
Binnenkort dan toch maar eens naar evcc kijken...
Kan ik je aanbevelen. Je moet er even voor gaan zitten om het correct te configureren maar dan werkt het ook perfect ! Ik heb een fysieke slimme schakelaar via HA gekoppeld waarmee ik tussen de charge modes kan switchen. Dat verhoogt de WAF.

PV Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luc Beek
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 18:06
olir schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 14:51:
[...]


[...]


Vanaf firmwareversie 6.1 zou dit een stuk beter moeten werken, en (enigzins ongerelateerd) vanaf firmwareversie 6.3 (paar dagen geleden gereleased) zal het laadstation SMR 5.0 sneller uitlezen.


[...]


Met welke firmwareversie heb je dit destijds getest?


[...]


[...]


Ik heb jullie een bericht gestuurd met verzoek voor logging en configuratiegegevens.
toon volledige bericht
Ik heb dit ervaren met de firmware versie waar hij mee werd uitgeleverd, 5.x. Ook na upgrade naar 6.1 zelfde effect.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
Voor de modbus gebruikers :-)
je schrijft de waarde voor 1 of 3 fase laden voor de connector naar register 1215
maar als je diezelfde waarde wilt teruglezen moet je dat doen via register 1216.
ik krijg bij lezen uit 1215 altijd de waarde "1" terwijl ik bij lezen uit 1216 het ingestelde aantal fases kan lezen.

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shadylog
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 14-07 12:53
wpeterw schreef op zondag 4 juni 2023 @ 08:43:
[...]


Kan ik je aanbevelen. Je moet er even voor gaan zitten om het correct te configureren maar dan werkt het ook perfect ! Ik heb een fysieke slimme schakelaar via HA gekoppeld waarmee ik tussen de charge modes kan switchen. Dat verhoogt de WAF.
Wat een goed idee om de charge modes van evcc fysiek te maken!
De twee chargemodes die ik interessant vind zijn alleen "Solar" en "Fast" met "Solar" als default.

Zou je bereid zijn een foto te posten van de fysieke knop?

Ik wil zoiets ook implementeren maar dan met een ledje er bij denk ik om aan te duiden wat er gebeurt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wfveennl
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:08
sergeklapwijk schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 20:40:
[...]


Met de nieuwste versie van de ACE Service Installer kunnen ook de solar charging parameters ingesteld worden en ook via OCPP, mits je FW6.3 draait.

[Afbeelding]
Ik heb een vraag over de Service Installer. Ik heb deze ook geïnstalleerd, laatste versie maar ook eerder de oudere versies. Ik log in met gebruiker "User" maar ik krijg geen icoontje om de logbestanden in te kunnen zien. Moet je een andere login gebruiken om de logbestanden in te kunnen zien of moet dat op een ander manier?

LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marcher
  • Registratie: Augustus 2006
  • Nu online
shadylog schreef op maandag 5 juni 2023 @ 10:31:
[...]


Wat een goed idee om de charge modes van evcc fysiek te maken!
De twee chargemodes die ik interessant vind zijn alleen "Solar" en "Fast" met "Solar" als default.

Zou je bereid zijn een foto te posten van de fysieke knop?

Ik wil zoiets ook implementeren maar dan met een ledje er bij denk ik om aan te duiden wat er gebeurt.
Deze duitser heeft het ook zo geinstalleerd, netjes uitgelegd in deze video

YouTube: PV Überschussladen von A bis Z // EVCC, ioBroker und Homematic Integ...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
Ik doe een beetje hetzelfde. In mijn HA lovelace dashboard kan ik kiezen voor 4 laadmodes
  1. uit = er wordt niet geladen
  2. daluren = er wordt geladen volgens een dalurenschema dat aansluit bij daltarief van mijn leverancier
  3. now = altijd laden maar niet in de piekuren tussen 0700 en 09:00 en 17:00 en 19:00
  4. adaptive = er wordt geladen zodat er balans is tussen PV productie en laadvermogen
dit alles wordt afgevangen in een Appdeamon programma dat de communicatie met de laadpaal afhandelt.

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pvleest
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14-07 09:16
sergeklapwijk schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 20:35:
[...]


Zou je het logbestand kunnen delen?
Dan laat ik onderzoeken wat hier mis gaat.
Sowieso is het schakelen tussen 1 en 3-fasig laden i.c.m. solar charging een element wat nog in de ontwikkelfase zit en is er gekozen om te beginnen met enkelfasig.
Dus voor een 3-fasig laadpunt betekent solar charging aanzetten voor nu dat hij enkel enkelfasig gaat laden.
Een typisch zonPV systeem moet wel fors overgedimensioneerd zijn om boven de 7,4kW overschot(!) te komen....
Serge, de meeste particulieren thuis hebben denk ik maximaal 3x25A aansluiting ivm de fors hogere kosten van zwaardere aansluitingen en halen dus met enkelfasig solar charging max 3,7kW. Dat is wel erg weinig. Dus 3-fase ondersteuning voor solar charging is zeer welkom.

Ik heb inmiddels de upgrade gedaan, ging perfect en werkt uitstekend (tot max 3,7kW dus) :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dirksenrdh
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 04-05 20:27
een tijdje geleden was de communis opinio dat upgraden naar van versie 5.6.0 naar 6.1.0 niet handig zou zijn ivm het aanwezig zijn van een aantal bugs in 6.1.
Zijn er ervaringen dat 6.3 wel stabiel is en dat het (dus) zinvol kan zijn om een upgrade te doen?

plans without actions are dreams, actions without a plan are a nightmare


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gighandi
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 07-06 17:49
sergeklapwijk schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 20:35:
[...]
Zou je het logbestand kunnen delen?
Dan laat ik onderzoeken wat hier mis gaat.
Sowieso is het schakelen tussen 1 en 3-fasig laden i.c.m. solar charging een element wat nog in de ontwikkelfase zit en is er gekozen om te beginnen met enkelfasig.
Dus voor een 3-fasig laadpunt betekent solar charging aanzetten voor nu dat hij enkel enkelfasig gaat laden.
Een typisch zonPV systeem moet wel fors overgedimensioneerd zijn om boven de 7,4kW overschot(!) te komen....
Ik stuur je zo dadelijk een bericht met de logging van deze voormiddag. dit weekend nog wat liggen spelen met de solar charging, 'Comfort' werkt wel degelijk, ik vermoed dat dit niet van de grond kwam vrijdag doordat de inverter regelmatig uitviel door grid overvoltage, of dat ik te ongeduldig was.
'Green' heb ik dan deze morgen nog eens proberen te testen, maar de laadpaal blijft status 'wacht op vermogen' geven, daarvan zal ik je de logging doorsturen.

Edit: ondertussen antwoord gehad van Serge (dank daarvoor _/-\o_ ) > P1 signaal valt regelmatig weg, waardoor 'Green' niet gaat werken omdat er dan van uitgegaan wordt dat er geen productie is (er kan dus niet gegarandeerd worden dat er volledig op zonnestroom geladen kan worden)

[ Voor 11% gewijzigd door gighandi op 06-06-2023 16:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pvleest
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 14-07 09:16
Vandaag getest met solar charging. In eerste instantie leek dit goed te functioneren: op 'green' met opkomend vermogen van de zonnepanelen ging de lader de auto laden, dit liep mooi gelijk op met het toenemende vermogen van de zonnepanelen tot ca 3,7kW. Daar topte de lader af en bleef constant laden met 3,7kW.

Na een aantal uren viel op dat het laden was gestopt. Op de lader de melding "Wachten op vermogen". Om de paar minuten schakelde het laden weer in, dan weer uit en weer deze melding. Instelling is 'green' en 100%. De panelen leveren inmiddels 9-11kW dus meer dan voldoende vermogen.

De 'boost' functie getest, laden gaat naar 11kW continue. Hierna de lader met de MyEve app gereboot, rechtstreeks op de P1 poort gezet (er zat een actieve splitter tussen van HomeWizard) en nogmaals getest. Nu gebeurde er iets heel vreemds: met nog steeds Solar Charging actief met de instelling 'green' en 100% wisselt het scherm van de lader nu tussen: "Laden op de zon", gele balk, laadvermogen 11,4kW en een paar seconden later "Gedeeltelijk laden op de zon" met een vermogen van 7,8kW. En dit gaat zo afwisselend door, elke 10 sec. Heel vreemd ook dat nu ineens wel met 3-fasen wordt geladen terwijl de lader nog steeds Solar Charging actief heeft. Met of zonder de splitter maakt geen verschil. Met de "Boost" functie gaat de lader ook meteen naar 11kW.

Nog maar eens helemaal opnieuw begonnen: laadsessie afgebroken, lader gereboot, alle instellingen gecontroleerd. Lader rechtstreeks op de P1 poort. Solar charging actief, 'green' met 100%. Laadsessie gestart, laden begint met "Laden op zon" en vermogen 3,7kW. Na een paar minuten stopt het laden, "Wachten op vermogen", weer een paar minuten later begint het laden weer met 3,7kW. Al die tijd is er meer dan voldoende vermogen van de panelen. Dit in- en uitschakelen herhaalt zich elke paar minuten. Na een tijdje afwisselend laden/wachten op vermogen blijft de lader nu laden met 3,7kW.

[ Voor 21% gewijzigd door pvleest op 05-06-2023 16:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ribaldipang
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 24-10-2023
Daveth schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 21:26:
[...]

Staat static loadbalancing wel aan?
Waarop staat het totaal vermogen en op welk vermogen heb de sockets staan?
Heb je actieve loadbalancing? Zoja waarop staat deze ingesteld en werkt deze ook?

Zonder deze informatie word het allemaal gokken wat er aan de hand kan zijn.
Slome reactie, sorry...

Max current is 25A voor zowel installatie als per socket. Static en active lb staan aan. Active is ingesteld op 25A Max en 16A safe. Via p1 (dsmr5).

Inmiddels ook firmware upgrade en factory resets gedaan. Alles zonder resultaat....

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wpeterw
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-07 17:59
shadylog schreef op maandag 5 juni 2023 @ 10:31:
[...]


Wat een goed idee om de charge modes van evcc fysiek te maken!
De twee chargemodes die ik interessant vind zijn alleen "Solar" en "Fast" met "Solar" als default.

Zou je bereid zijn een foto te posten van de fysieke knop?

Ik wil zoiets ook implementeren maar dan met een ledje er bij denk ik om aan te duiden wat er gebeurt.
Ik gebruik deze (Tasmota pre-installed): https://templates.blakadder.com/athom_SW03-TAS-4US.html

Ledjes kun je zelf aansturen.

PV Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sergeklapwijk
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21:50
pvleest schreef op maandag 5 juni 2023 @ 11:18:
[...]


Serge, de meeste particulieren thuis hebben denk ik maximaal 3x25A aansluiting ivm de fors hogere kosten van zwaardere aansluitingen en halen dus met enkelfasig solar charging max 3,7kW. Dat is wel erg weinig. Dus 3-fase ondersteuning voor solar charging is zeer welkom.

Ik heb inmiddels de upgrade gedaan, ging perfect en werkt uitstekend (tot max 3,7kW dus) :)
Begrijp ik, dit is deels waarom solar charging ook nog niet als "af" beschouwd wordt met de 6.3 release.
1-3 phase switching komt eraan hoor, zit in de testfase nu, dus een van de aankomende releases zit het erin.
Goed te horen dat het goed werkt tot zover! :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sergeklapwijk
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21:50
pvleest schreef op maandag 5 juni 2023 @ 15:11:
Vandaag getest met solar charging. In eerste instantie leek dit goed te functioneren: op 'green' met opkomend vermogen van de zonnepanelen ging de lader de auto laden, dit liep mooi gelijk op met het toenemende vermogen van de zonnepanelen tot ca 3,7kW. Daar topte de lader af en bleef constant laden met 3,7kW.

Na een aantal uren viel op dat het laden was gestopt. Op de lader de melding "Wachten op vermogen". Om de paar minuten schakelde het laden weer in, dan weer uit en weer deze melding. Instelling is 'green' en 100%. De panelen leveren inmiddels 9-11kW dus meer dan voldoende vermogen.

De 'boost' functie getest, laden gaat naar 11kW continue. Hierna de lader met de MyEve app gereboot, rechtstreeks op de P1 poort gezet (er zat een actieve splitter tussen van HomeWizard) en nogmaals getest. Nu gebeurde er iets heel vreemds: met nog steeds Solar Charging actief met de instelling 'green' en 100% wisselt het scherm van de lader nu tussen: "Laden op de zon", gele balk, laadvermogen 11,4kW en een paar seconden later "Gedeeltelijk laden op de zon" met een vermogen van 7,8kW. En dit gaat zo afwisselend door, elke 10 sec. Heel vreemd ook dat nu ineens wel met 3-fasen wordt geladen terwijl de lader nog steeds Solar Charging actief heeft. Met of zonder de splitter maakt geen verschil. Met de "Boost" functie gaat de lader ook meteen naar 11kW.

Nog maar eens helemaal opnieuw begonnen: laadsessie afgebroken, lader gereboot, alle instellingen gecontroleerd. Lader rechtstreeks op de P1 poort. Solar charging actief, 'green' met 100%. Laadsessie gestart, laden begint met "Laden op zon" en vermogen 3,7kW. Na een paar minuten stopt het laden, "Wachten op vermogen", weer een paar minuten later begint het laden weer met 3,7kW. Al die tijd is er meer dan voldoende vermogen van de panelen. Dit in- en uitschakelen herhaalt zich elke paar minuten. Na een tijdje afwisselend laden/wachten op vermogen blijft de lader nu laden met 3,7kW.
toon volledige bericht
Je kan nog zoveel intern testen, maar er gaat niks boven de echte boze buitenwereld ;)...
Wij gaan dit onderzoeken, heel veel dank voor de feedback!
PS: voor dit onderzoeken zouden logbestanden heel erg kunnen helpen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marcher
  • Registratie: Augustus 2006
  • Nu online
Ik merk dat met FW 6.3, tijd en datum niet meer worden getoond op het display, heb zowat alle settings geprobeerd, helaas ...

Identity en Power kan ik probleemloos kiezen en (beiden of individueel) aan/uit zetten ...

Nog iemand ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luc Beek
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 18:06
Heb geen display op mijn s-Line 😝

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mrbee
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22-06 22:27
Vandaag is een begin gemaakt met de installatie van een Alfen Eve Single Pro Line. Helaas had de monteur niet de juist uitvoering van de lader bij zich waardoor hij nog een keer terug moet komen.

Hij heeft een 6mm2 kabel getrokken in een mantelbuis die al naar laadpunt lag. Daarnaast een cat6 kabel die nodig is voor de aansluiting op de p1 meter tbv load balancing. Er zijn twee aders van de cat6 kabel aangesloten op een p1 extender kastje van Eneco. Aanleg is geïnitieerd vanuit de leasemaatschappij en monteur gaf aan dat er een simkaart in zit tbv beheer/verrekening via Eneco. Bij leasecontract heb ik een laadpas van Eneco.

Ik lees dat deze lader over een ethernet verbinding beschikt. Waar dient deze ethernet verbinding voor en is dat in plaats van een simkaart? De laadpaal is mijn eigendom en dus wil ik ook nadat lease eindigt gebruik willen maken van alle functies. Moet ik nog een utp kabel bijtrekken of is de cat6 die er ligt voldoende (aparte connectoren op aders)?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YuRQtsPkTtxFvle17btTiUCGg-Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2HVYLu6dgthc3k09LA9slF6K.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/un2N4ffpT8LgtoOeVvHD1HUEXOg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j5EKhS6ENvmOVQ0SWMxF53i1.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Luc Beek
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 18:06
Aparte aders kan zeker, maar trek er gewoon nog even eentje bij nu het nog kan. Heb je gelijk een reserve en daar kan de monteur toch niet lastig over doen lijkt me..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Denny35
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-06 15:02
Luc Beek schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 21:23:
Aparte aders kan zeker, maar trek er gewoon nog even eentje bij nu het nog kan. Heb je gelijk een reserve en daar kan de monteur toch niet lastig over doen lijkt me..
Heb hier nu ook de Cat6 kabel gesplitst in P1 en netwerk, werkt perfect. Lader hoeft niet meer open voor configuratie wijzigingen. Overigens heb ik de EFlux SIM kaart vervangen door een KPN prepaid sim kaart en in die configuratie kun je via mobiele data ook verbinding maken met elke serviceprovider die je wilt. Stukje extra vrijheid erbij.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12-07 18:14

GJA

Denny35 schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 07:57:
[...]

Heb hier nu ook de Cat6 kabel gesplitst in P1 en netwerk, werkt perfect. Lader hoeft niet meer open voor configuratie wijzigingen. Overigens heb ik de EFlux SIM kaart vervangen door een KPN prepaid sim kaart en in die configuratie kun je via mobiele data ook verbinding maken met elke serviceprovider die je wilt. Stukje extra vrijheid erbij.
Bij mij staat de laadpaal behoorlijk ver van het huis; die gesplitste kabel kan ik wel merken hoor... Voor HA (alleen monitoren) prima maar bij software updates schroef ik de paal open en sluit even een lange ongesplitste kabel aan.
Als het nog kan: leg 'm erbij!

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 21:44

de Peer

under peer review

mrbee schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 21:19:
Ik lees dat deze lader over een ethernet verbinding beschikt. Waar dient deze ethernet verbinding voor en is dat in plaats van een simkaart?
nee is aanvullend, zodat je ook zelf de paal via je netwerk kunt benaderen om instellingen aan te passen of om hem via home assistant te bedienen bijvoorbeeld.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21:53
de Peer schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 09:27:
[...]

nee is aanvullend, zodat je ook zelf de paal via je netwerk kunt benaderen om instellingen aan te passen of om hem via home assistant te bedienen bijvoorbeeld.
Is ook in plaats van een simkaart. Kan je instellen of hij Sim of Ethernet moet gebruiken.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • mrbee
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22-06 22:27
Utp kabel erbij getrokken nav jullie adviezen. Bedankt voor het meedenken!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i6kg_V5iON3xmoXEX41PhxUJVVY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qkByHDDHNiZ35qWKoWK4ckj5.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11:03
stormfly schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 09:51:
[...]


Is ook in plaats van een simkaart. Kan je instellen of hij Sim of Ethernet moet gebruiken.
Niet alle providers ondersteunen dat je hun Backoffice kan bereiken via een thuis netwerk en zij verplichten de gebruikers het via een SIM kaart connectie te doen, met andere woorden ga er niet van uit dat je zonder SIM kaart kan, vraag dit eerst na.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • stormfly
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 21:53
Daveth schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 16:09:
[...]

Niet alle providers ondersteunen dat je hun Backoffice kan bereiken via een thuis netwerk en zij verplichten de gebruikers het via een SIM kaart connectie te doen, met andere woorden ga er niet van uit dat je zonder SIM kaart kan, vraag dit eerst na.
Owh dat is geen goed nieuws, Alfen heeft veel te laat de overstap naar 4G gemaakt. Waardoor een paal van 3 jaar oud nu mogelijk geen 2G dekking meer heeft eind 2025. Had de levensduur toch op 10 jaar geschat gezien de aanschafprijs.

KPN:
Op 1 december 2025 stopt KPN definitief met 2G. We zetten ons 2G-netwerk uit omdat steeds minder mensen 2G gebruiken en al internetten via 4G en 5G.

T-Mobile:
Je hebt er vast al eerder over gehoord. Sinds 1 juni 2021 zijn we gestopt met de ondersteuning van ons 2G-netwerk. Nu is het bijna zover. Op 1 juni 2023 sluiten we het 2G-netwerk af.

Vodafone:
Het 2G netwerk blijft sowieso tot eind 2024 beschikbaar bij Vodafone. Als we 2G wél uitschakelen, communiceren we dit ruim van tevoren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aritmeester
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 19:06
stormfly schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 09:51:
[...]
Is ook in plaats van een simkaart. Kan je instellen of hij Sim of Ethernet moet gebruiken.
Je kunt in de backoffice instellingen van het laadpunt de prioriteit instellen voor het te gebruiken netwerk. Standaard heeft de bedrade aansluiting de hoogste prioriteit en de (T-Mobile) 4G verbinding staat tweede. Eneco is mijn backoffice en die werkte niet over ethernet. Ik heb dus mobiel netwerk een hogere prioriteit gegeven.
De communicatie met de backoffice gaat dus nu over 4G. Via ethernet kan ik het laadpunt benaderen met de ACE service installer en de MyEve app. Nog 'belangrijker' is dat ik de meterstanden nu kan volgen in mijn Home Assistant.

[ Voor 0% gewijzigd door aritmeester op 07-06-2023 22:36 . Reden: Mobiel netwerk provider toegevoegd ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Denny35
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-06 15:02
GJA schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 08:42:
[...]


Bij mij staat de laadpaal behoorlijk ver van het huis; die gesplitste kabel kan ik wel merken hoor... Voor HA (alleen monitoren) prima maar bij software updates schroef ik de paal open en sluit even een lange ongesplitste kabel aan.
Als het nog kan: leg 'm erbij!
Wat is de afstand bij jou? Hier ligt de kabel ruim 40 meter vanaf de meterkast. Ik heb de Tech4U smart splitter ertussen en het loopt als een zonnetje. Toen de paal hier werd geinstalleerd wist ik niet dat er beter twee cat6 kabels konden worden gelegd en ik ben daarin door Laaddirect ook niet voldoende voorgelicht. Ik moest zodoende elke keer de paal openschroeven om configuratie wijzigingen of firmwareupdates te doen. De laatste firmware update heb ik gedaan na het splitsen van de kabel (klusje van niks) en ik was er superblij mee. Afwegen is: wat kost 40m cat6 kabel versus een mogelijke signaalversterker..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tomtidom71
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15:04
pvleest schreef op maandag 5 juni 2023 @ 11:18:
[...]


Serge, de meeste particulieren thuis hebben denk ik maximaal 3x25A aansluiting ivm de fors hogere kosten van zwaardere aansluitingen en halen dus met enkelfasig solar charging max 3,7kW. Dat is wel erg weinig. Dus 3-fase ondersteuning voor solar charging is zeer welkom.

Ik heb inmiddels de upgrade gedaan, ging perfect en werkt uitstekend (tot max 3,7kW dus) :)
3.7 is prima voor een PHEV. Dus mijn Lync kan hier wel mee overweg. Voor de toekomst staat er een full electric op het programma maar tot die tijd d:)b

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luc Beek
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 18:06
@Daveth Weet jij toevallig waarom een Eve single s-line toch kan beschikken over de licenskey van: 'Mobile Technology 3G & 4G"?

Ook staat bij modem info alles ingevuld: manufacturer, model, revision, IMEI...
Bij Network Profiles kan ik ook kiezen voor Mobile.

Zijn dit niet zaken die alleen van toepassing zijn op een model met een SIM kaart slot?

Dank alvast!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GJA
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12-07 18:14

GJA

Denny35 schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 07:26:
[...]

Wat is de afstand bij jou? Hier ligt de kabel ruim 40 meter vanaf de meterkast. Ik heb de Tech4U smart splitter ertussen en het loopt als een zonnetje. Toen de paal hier werd geinstalleerd wist ik niet dat er beter twee cat6 kabels konden worden gelegd en ik ben daarin door Laaddirect ook niet voldoende voorgelicht. Ik moest zodoende elke keer de paal openschroeven om configuratie wijzigingen of firmwareupdates te doen. De laatste firmware update heb ik gedaan na het splitsen van de kabel (klusje van niks) en ik was er superblij mee. Afwegen is: wat kost 40m cat6 kabel versus een mogelijke signaalversterker..
Iets van 20 meter kabel. Maar echt niet een heel stabiele verbinding hoor. P1 gaat prima, netwerk niet.
Ik durf een update in ieder geval niet aan.

Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650

Pagina: 1 ... 8 ... 86 Laatste