Ah helder. Mooiste zou zijn dat er 2 losse dali adressen kunnen worden toegewezen zodat KNX dit ook snapt. Ik heb even gekeken en beschik over de 20MA-E2Z0C variant. Probleem is dat ik anders allemaal losse drivers nodig heb gezien het armatuur 35v spanning nodig heeft. Wordt een dure grap met 14 spots. Ik ben (nog) geen driver tegengekomen die 70V+ op 200ma aankan. Het probleem wordt natuurlijk gehalveerd wanneer er 2 separate uitgangen zijnZoefff schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 09:46:
Volgens mij hangt dat af van het model dat je koopt. Van b.v. de DualDrive 20W zijn twee varianten https://www.eldoled.com/p...ations-with-dimming-to-01, de 20MA-E2Z0C heeft 1 control channel DT8 (zie spec sheet) en de 20MA-E2Z0D heeft 2 DT6 control channels. Ik geloof niet dat je dit in de Toolbox kan wijzigen.
Deze drivers zijn volgens mij ook nooit echt bedoeld (al kan het prima) om meerdere spots separaat aan te sturen; ze zijn bedoeld om meerdere kanalen (tunable white) van dezelfde spot(s) aan te sturen, wat suggereert dat je ze altijd als 1 wil aanspreken. Het verschil zit 'm dan in of de omliggende infrastructuur DT6 of het nieuwere DT8 ondersteunt.
Edit:
Dit las ik op de spec sheet: DUALdrive, 20W, DALI-2 DT8(Tc), 1 control channels, constant current, 2x 40V
output, long plastic, side feed. (bron: https://www.eldoled.com/p...ations-with-dimming-to-01)
Lijkt mij dat dit toch op een manier mogelijk moet zijn aangezien er 2x 40v output staat.
[ Voor 11% gewijzigd door coureur007 op 11-11-2024 20:02 ]