Stefannn schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 07:00:
[...]

Anders dan eerder gezegd is backup unit ophangen niet perse “simpel”. Bij mij is 1 monteur er toch bijna een hele dag mee bezig geweest. Het hangt er maar net van af “of je het zomaar kan ophangen en direct aansluiten”. In mijn geval moest er behoorlijk veel ge-reroute worden en dat is met die dikke draden behoorlijk wat werk.
Het is toch echt niet mega-ingewikkeld... hoofdschakelaar doorlussen naar de backup unit, van de backup unit terug naar de meterkast, en daar dan de dingen op aansluiten die eerst op de hoofdschakelaar zaten. Dan moet je vaak wat nieuwe kabels maken, adereindhulzen aankrimpen, en met bijv een rijgklem de YMVK kabel koppelen aan de montagedraden met adereindhulzen. En je moet een UTP kabel direct tussen omvormer en backup interface hebben, terwijl dat bij de inline meter evt draadloos kan Een deel van al dit werk moet je ook doen om de inline meter achter de hoofdschakelaar te plaatsen, dus zoveel moeilijker is die backup echt niet. Normaal gesproken echt geen volle dag werk...

Vergelijk dat ook eens met bijv de SigEnergy Gateway: dan heb je een forse schakelkast, die past onmogelijk in een normale meterkast dus komt vaak in bijv de schuur. Daar moet je dan vanaf de hoofdschakelaar naartoe met 6mm2 YMVK, en dan weer terug met 10mm2 YMVK kabel voor de woning. De omvormer? Die moet ook direct op de schakelkast komen en dus niet zoals bij SolarEdge 'gewoon' in de meterkast.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:29
THM0 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:01:
[...]

Het is toch echt niet mega-ingewikkeld... hoofdschakelaar doorlussen naar de backup unit, van de backup unit terug naar de meterkast, en daar dan de dingen op aansluiten die eerst op de hoofdschakelaar zaten. Dan moet je vaak wat nieuwe kabels maken, adereindhulzen aankrimpen, en met bijv een rijgklem de YMVK kabel koppelen aan de montagedraden met adereindhulzen. En je moet een UTP kabel direct tussen omvormer en backup interface hebben, terwijl dat bij de inline meter evt draadloos kan Een deel van al dit werk moet je ook doen om de inline meter achter de hoofdschakelaar te plaatsen, dus zoveel moeilijker is die backup echt niet. Normaal gesproken echt geen volle dag werk...

Vergelijk dat ook eens met bijv de SigEnergy Gateway: dan heb je een forse schakelkast, die past onmogelijk in een normale meterkast dus komt vaak in bijv de schuur. Daar moet je dan vanaf de hoofdschakelaar naartoe met 6mm2 YMVK, en dan weer terug met 10mm2 YMVK kabel voor de woning. De omvormer? Die moet ook direct op de schakelkast komen en dus niet zoals bij SolarEdge 'gewoon' in de meterkast.
Ik ken de monteur goed, die kan echt wel wat.
(Zoals ik zei, het bedrijf is van een heel goede kennis)
Er was echter niet zo veel plaats dus er moest heel veel verplaatsen.
Geen volledige volle dag, “bijna” zei ik.
Anyway… ik bedoelde vooral dat het kwa aantal aansluitingen inderdaad echt niet lastig is, maar afhankelijk van de specifieke situatie nog flink lastig kan zijn.
(De beste man heeft ook nog wel geholpen batterijen sjouwen, ik stond er ook weer niet constant met mijn neus bovenop)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pfz5L0-FgLWuxgBby_mIOQ7HDrA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iO547vX47ZDwvu0OFTouvYeG.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door Stefannn op 16-10-2026 16:37 ]

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21-10 19:03

lc8

Smoke schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 12:54:
[...]

Da's een echte mail, ze maken gebruik van het Hubspot platform om die uit te sturen.
ouch, dan hebben die jongens nog wel wat te leren: Niets aan deze mail lijkt echt.. alle links er in (inclusief de unsubscribe zijn coded en leiden niet naar solaredge etc..). een grote rode vlag wat mij betreft.

ergo: Op deze manier verliezen ze veel klanten en als de echte hack komt trapt iedereen er in. Nouja, bij mij staat ie nu definitief in de spam!

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:23
THM0 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:01:
[...]

Het is toch echt niet mega-ingewikkeld... hoofdschakelaar doorlussen naar de backup unit, van de backup unit terug naar de meterkast, en daar dan de dingen op aansluiten die eerst op de hoofdschakelaar zaten. Dan moet je vaak wat nieuwe kabels maken, adereindhulzen aankrimpen, en met bijv een rijgklem de YMVK kabel koppelen aan de montagedraden met adereindhulzen. En je moet een UTP kabel direct tussen omvormer en backup interface hebben, terwijl dat bij de inline meter evt draadloos kan Een deel van al dit werk moet je ook doen om de inline meter achter de hoofdschakelaar te plaatsen, dus zoveel moeilijker is die backup echt niet. Normaal gesproken echt geen volle dag werk...

Vergelijk dat ook eens met bijv de SigEnergy Gateway: dan heb je een forse schakelkast, die past onmogelijk in een normale meterkast dus komt vaak in bijv de schuur. Daar moet je dan vanaf de hoofdschakelaar naartoe met 6mm2 YMVK, en dan weer terug met 10mm2 YMVK kabel voor de woning. De omvormer? Die moet ook direct op de schakelkast komen en dus niet zoals bij SolarEdge 'gewoon' in de meterkast.
Bij mij heb ik de inline meter niet er lang in gebruik gehad.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7VqrQI90gXbnGvM6-i6FFU6KrUE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gfKxNEA83QtydDMTGJr6boD5.jpg?f=fotoalbum_large de plaatsing ook zelf gedaan. En dat was idd niet moeilijk maar heb wel mn groepenkast opnieuw moeten inrichten. Maar dat was ook niet moeilijk omdat er toen ook een tweede groepenkast bijkwam voor de garage, EV-lader en kWh-meters. Daar zat wel een dagje tijd in. Maar toen de BUI kwam was het idd zo geregeld om de draden uit de Inline meter te vervangen voor langere die dan vanuit de hoofdschakelaar naar de BUI moesten. Vanuit de BUI was ook nieuwe draad nodig, maar dat was het wel. Omdat de Nexis boven, op de 2e verdieping, op een andere plek kwam, moest ik nieuwe comm-draad trekken. Inline was bij mij idd bedraad aangesloten.
Persoonlijk vind ik dit een betere manier dan idd zoals je aangaf een grote schakel-box buiten de meterkast te bouwen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ISb8zdnK8xSOeeqPes4DnWn2eZQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g1Kfpd88b61mG5CIV8DtrTWt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/noaf89O7JBAbnQw3b8Aca5ww6UI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JUMcGnVHlPeqK1aAirnW7aSu.jpg?f=fotoalbum_tile
Gelukkig zijn de schoenendozen nu weg(🤦‍♀️)(😈). En t P1 hoekje is ook wat uitgedund nu de ZP-P1 eruit is.
Maar je ziet wel de twee 5x6mm² kabels, in mantelbuis, van onder de uitbreiding van de meterkast inkomen.

K ben nu even op vakantie en schijn geen foto genomen te hebben van de plaatsing van de BUI. Die houden jullie van mij tegoed.

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV, Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • Theovelders
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 23-10 19:07
jurgen purgen schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:59:
[...]


Bij mij heb ik de inline meter niet er lang in gebruik gehad.[Afbeelding] de plaatsing ook zelf gedaan. En dat was idd niet moeilijk maar heb wel mn groepenkast opnieuw moeten inrichten. Maar dat was ook niet moeilijk omdat er toen ook een tweede groepenkast bijkwam voor de garage, EV-lader en kWh-meters. Daar zat wel een dagje tijd in. Maar toen de BUI kwam was het idd zo geregeld om de draden uit de Inline meter te vervangen voor langere die dan vanuit de hoofdschakelaar naar de BUI moesten. Vanuit de BUI was ook nieuwe draad nodig, maar dat was het wel. Omdat de Nexis boven, op de 2e verdieping, op een andere plek kwam, moest ik nieuwe comm-draad trekken. Inline was bij mij idd bedraad aangesloten.
Persoonlijk vind ik dit een betere manier dan idd zoals je aangaf een grote schakel-box buiten de meterkast te bouwen.
[Afbeelding][Afbeelding]
Gelukkig zijn de schoenendozen nu weg(🤦‍♀️)(😈). En t P1 hoekje is ook wat uitgedund nu de ZP-P1 eruit is.
Maar je ziet wel de twee 5x6mm² kabels, in mantelbuis, van onder de uitbreiding van de meterkast inkomen.

K ben nu even op vakantie en schijn geen foto genomen te hebben van de plaatsing van de BUI. Die houden jullie van mij tegoed.
Voor welke functies gebruiken jullie de SolarEdge Inline energiemeter, ik gebruik hem nu nog maar alleen voor Export beperking en ik ben heel benieuwd naar eventuele andere mogelijkheden
Het is eigenlijk zonde om deze 3 fase meter alleen te gebruiken voor Export beperking ?

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:23
Theovelders schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:25:
[...]

Voor welke functies gebruiken jullie de SolarEdge Inline energiemeter, ik gebruik hem nu nog maar alleen voor Export beperking en ik ben heel benieuwd naar eventuele andere mogelijkheden
Het is eigenlijk zonde om deze 3 fase meter alleen te gebruiken voor Export beperking ?
Ik gebruikte de meter dit jaar om zero-export te testen en ik heb m nodig voor mijn warmtepomp zodat die het verbruik van de woning bij kon houden.
De CT-klemmen waren er alleen om het amperge te meten. Nu is alles bekend in de NIBE-regeling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TPDthBJNPn2IuYFjszdd9wVBk9k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gj5pO7AA9HUsZstTWUENXrdO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OuqAmQPEK3VdEpd09jVTcjaH37A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HLxC3IJSVxAyR3OVyDZXfUUy.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OyM8SLcWSEHXekgOpASh2LavLfc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mfetbGooOf7X01sj8h6dnXmG.jpg?f=fotoalbum_tile

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV, Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:29
Theovelders schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:25:
[...]

Voor welke functies gebruiken jullie de SolarEdge Inline energiemeter, ik gebruik hem nu nog maar alleen voor Export beperking en ik ben heel benieuwd naar eventuele andere mogelijkheden
Het is eigenlijk zonde om deze 3 fase meter alleen te gebruiken voor Export beperking ?
Ik gebruik hem in mijn home automation via modbus:
- Export beperking
- Laadpaal load balancing
- energie monitoring, log bijhouden
- energie euro kosten loggen

ik had een P1 koppeling maar die heb ik nu niet meer actief.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • klopping
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 23-10 18:22
Stefannn schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:54:
[...]

Dat van die one controller klopt dus niet.
Ik zou daar echt nog even heel specifiek naar vragen.
Zoals ik al zei, ik heb hem niet, @Miezie ook niet, en het werkt allemaal prima bij ons.
Welke extra hardware is nodig om volledige backup-functionaliteit te krijgen? Moet de inline meter niet door andere device vervangen worden?

  • dinandus
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09:54
Ik heb de inline meter nu ruim 2 jaar, sinds mijn 10 kW accu is geplaatst. Nu doet hij extra werk sinds augustus er een EV One Pro Wallbox bij gekomen is.

Kun je die export beperking zelf instellen? Ook zonder installateurs rechten?

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:23
klopping schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:21:
[...]

Welke extra hardware is nodig om volledige backup-functionaliteit te krijgen? Moet de inline meter niet door andere device vervangen worden?
Voor Full Home backup, zoals ik heb, heb je de BUI (Back Up Interface) nodig. Je kan ook groepen selecteren en die achter de BUI plaatsen zodat alleen die achter de BUI zitten maar dat is meer werk dan de Full Home back up. Je moet dan zorgen dat er een verdeling in de groepenkast is die apart door de BUI vam stroom wordt voorzien

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV, Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:29
klopping schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:21:
[...]

Welke extra hardware is nodig om volledige backup-functionaliteit te krijgen? Moet de inline meter niet door andere device vervangen worden?
Je moet dan de homehub omvormer en batterijen hebben maar die wilde je volgens mij al nemen.

Om volledige backup functionaliteit te krijgen heb je dan enkel nog de backup unit nodig.
De backup unit heeft een ingebouwde inline meter.
Zie datasheet: Energiemeter (voor import/export) > geintegreerd
Besturing gaat via de gratis online solaredge besturing. Defacto dezelfde app die je nu ook hebt.

Installateur handleiding staat hier
Dat kan je niet zelf want de app die je nodig hebt om ingebruik te nemen gaat met een installateurs account.

[ Voor 11% gewijzigd door Stefannn op 17-10-2026 16:40 ]

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:29
dinandus schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:38:
Ik heb de inline meter nu ruim 2 jaar, sinds mijn 10 kW accu is geplaatst. Nu doet hij extra werk sinds augustus er een EV One Pro Wallbox bij gekomen is.

Kun je die export beperking zelf instellen? Ook zonder installateurs rechten?
In de gebruikers app kan je zelf "negatieve tarief optimalisatie" aan zetten. Dan stopt hij met terugleveren bij negatieve prijzen. In combinatie met salderen werkt dit bij sommigen wel en bij anderen niet. Volgend jaar gaat het zeker goed. Zie dit forum.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • klopping
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 23-10 18:22
Stefannn schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:32:
[...]

Je moet dan de homehub omvormer en batterijen hebben maar die wilde je volgens mij al nemen.

Om volledige backup functionaliteit te krijgen heb je dan enkel nog de backup unit nodig.
De backup unit heeft een ingebouwde inline meter.
Zie datasheet: Energiemeter (voor import/export) > geintegreerd
Besturing gaat via de gratis online solaredge besturing. Defacto dezelfde app die je nu ook hebt.

Installateur handleiding staat hier
Dat kan je niet zelf want de app die je nodig hebt om ingebruik te nemen gaat met een installateurs account.
Ik heb nog even naar de solaredge one device gekeken en dit lijkt me een uitgebreider inline meter. https://www.solaredge.com/nl/solaredge-one. De verschillende modus die bij solaredge one beschrijving staan heb je die dan wel als je kiest voor de backup unit met ingebouwde inline meter?

  • Smoke
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 12:46

Smoke

Maverick Reploid

klopping schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:57:
[...]

Ik heb nog even naar de solaredge one device gekeken en dit lijkt me een uitgebreider inline meter. https://www.solaredge.com/nl/solaredge-one. De verschillende modus die bij solaredge one beschrijving staan heb je die dan wel als je kiest voor de backup unit met ingebouwde inline meter?
Even voor de duidelijkheid: SolarEdge One is software die op de servers van SolarEdge draait. Die functionaliteit heb je altijd als je een meter of BUI hebt bij je batterijsysteem en je hebt er niks extra's voor nodig.

De SolarEdge One Controller is een apart stuk hardware om warmtepompen aan te sturen op basis van productie en metergegevens en staat volledig los van het al dan niet hebben van een backup. Daarnaast heb je ook nog eens de SolarEge One Controller for C&I die voor commerciele installaties bedoeld is met sensors, meters en eventueel het commerciele batterijsysteem (Klein beetje groter dan de residentiele batterijen)

De namen zijn inderdaad een beetje verwarrend gekozen.

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:23
klopping schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:57:
[...]

Ik heb nog even naar de solaredge one device gekeken en dit lijkt me een uitgebreider inline meter. https://www.solaredge.com/nl/solaredge-one. De verschillende modus die bij solaredge one beschrijving staan heb je die dan wel als je kiest voor de backup unit met ingebouwde inline meter?
Dat alles is nu ook bereikbaar via de NRO (Negative Rate Optimization). Als ik het hier bekijk zou ik zeggen dat het alleen loont voor omvormers zonder Sunspec. Want met Sunspec omvormers doe je psies hetzelfde. Iig bij Nibe dan.

[ Voor 4% gewijzigd door jurgen purgen op 17-10-2026 18:53 ]

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV, Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08:29

Miezie

Niet te moeilijk doen...

klopping schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:57:
[...]

Ik heb nog even naar de solaredge one device gekeken en dit lijkt me een uitgebreider inline meter. https://www.solaredge.com/nl/solaredge-one. De verschillende modus die bij solaredge one beschrijving staan heb je die dan wel als je kiest voor de backup unit met ingebouwde inline meter?
Ik heb een backup interface, homehub, 4 accu’s, EV lader, kan de volledige SolarEdge one regelingen toepassen, one for ev wordt steeds meer geïntegreerd en heb geen inline meter en one controller.

Je hebt niet een separate inline meter nog een one controller nodig bij een backup inferface. Je hebt vooral een second opinion en een kloppende offerte nodig ;).

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • klopping
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 23-10 18:22
Bedankt voor de verduidelijking. Ik ga dit terugkoppelen. €600 meerprijs voor backup is een no-brainer.

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08:29

Miezie

Niet te moeilijk doen...

Mochten er trouwens vraagtekens zijn bij de inline meter: deze regelt de volledige loadbalancing. Best handig wanneer je een accu en EV hebt. NRO is slechts een mooie bijkomstigheid :-).

Wel zaak om de loadbalancing goed in te stellen….

[ Voor 13% gewijzigd door Miezie op 17-10-2026 20:16 ]

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21-10 19:03

lc8

jurgen purgen schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:59:
[...]

Bij mij heb ik de inline meter niet er lang in gebruik gehad.[Afbeelding] de plaatsing ook zelf gedaan.
wat zijn kamrails toch mooie dingen.. ;) ;)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:23
lc8 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 09:02:
[...]


wat zijn kamrails toch mooie dingen.. ;) ;)
K denk dat je de andere afbeelding bedoelde maar idd mooi spul. Maar had korte stukken draad over die ik wss zou moeten weggooien dus zo ingezet.
Sws weinig ervaring met kamrails en mn buurman die me hielp had er ooit een slechte ervaring mee. Dus op die fiets.
In de toekomst misschien een overhaul en dan wellicht wel kamrails

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV, Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • dinandus
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09:54
Vanmorgen zie ik dat de omvormer in de opstart modus blijft staan. Alle drie leds blijven constant branden, ook na een nieuwe restart van mijn zijde. Storing of iets anders aan de hand?

In de app vindt ik verder niks, alleen zon productie, maar waar die heen gaat is nergens terug te zien. Niet naar huis noch naar de accu. Storing in mijn systeem, of een storing ergens bij SE zelf?

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 21-10 19:03

lc8

jurgen purgen schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 11:38:
[...]

K denk dat je de andere afbeelding bedoelde maar idd mooi spul. Maar had korte stukken draad over die ik wss zou moeten weggooien dus zo ingezet.
Sws weinig ervaring met kamrails en mn buurman die me hielp had er ooit een slechte ervaring mee. Dus op die fiets.
In de toekomst misschien een overhaul en dan wellicht wel kamrails
sorry het was een beetje sarcastisch.. Maar idd ik bedoelde: met Kamrail kun je al die korte loopjes met dubbele draden in draadklemmen vermijden en ziet het er een stuk overzichtelijk uit.
Sommige/veel automaten en schakelaars hebben tegenwoordig dubbele aansluiting: kam & draad, dan is het helemaal makkelijk.
maar er zijn ook nadelen idd: je moet wel een beetje meet layout plannen, soms moet je aanvoer en uitgang omdraaien (boven naar onder of vv) en effe iets wijzigen kan lastig zijn.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • lyrawinslow
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 20-10 07:38
Interessant topic! Vooral de uitleg over de invloed van stringlengte, schaduw en de keuze van optimizers is erg nuttig. Het laat zien dat een goed werkend zonnepanelensysteem niet alleen draait om het aantal wattpiek, maar ook om de juiste combinatie van componenten en een goed ontwerp.

Bij het vergelijken van verschillende zonne-energieoplossingen, zoals off grid solar kits en systemen met SolarEdge, blijft het belangrijk om naar de specifieke situatie op het dak en het verwachte rendement te kijken. Een berekening vooraf kan veel teleurstellingen achteraf voorkomen.

Zijn er hier mensen die hun SolarEdge-installatie later hebben uitgebreid? Ik ben benieuwd of de bestaande omvormer en optimizers daarbij beperkingen opleverden.

  • JLCPutmans
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 23-10 07:28
MySolaredge geeft - sinds ik de export op NUL heb gezet - geen actuele gegevens meer. ‘s ochtends om 06:15 (vandaag echter 06:45) stopt de weergave. De volgende ochtend zie ik keurig de data van „gisteren“. Het blauwe lampje is dan uit. Ik weet niet of in de nacht wel communicatie bestaat, of dat slechts even eens per 24 uur communicatie is, om gegevens door te geven.

Herkent iemand dit?


Aaanvulling: Sinds ca 10.00 vanmorgen weer gewone communicatie met actuele gegevens van solaredge-monitoting

[ Voor 12% gewijzigd door JLCPutmans op 20-10-2026 10:55 ]

lyrawinslow schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 07:38:

Zijn er hier mensen die hun SolarEdge-installatie later hebben uitgebreid? Ik ben benieuwd of de bestaande omvormer en optimizers daarbij beperkingen opleverden.
Optimizers moeten van de dezelfde klasse zijn, 60V of 80V (of 110V) binnen een string.
Uitbreiding van de string zal geen problemen vergroten in de bestaande delen. Extra panelen op oriëntatie die al ligt ook niet. Toevoegen nieuwe oriëntatie wel onderhevig aan de “regel” om zoveel mogelijk onafhankelijk tot string spanning te komen.

Hoe meer string lengte, hoe weerbaarder het systeem is voor te kleine groepen .

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • eamelink
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

eamelink

Droptikkels

Ik heb een probleempje met mijn installatie. Ik heb een ruim tien jaar oude installatie met 17 290Wp panelen met P300 optimizers, op een SE7K omvormer. Die omvormer is natuurlijk véél te ruim, maar gekocht op de groei die nooit gekomen is.

Sinds anderhalf jaar is er één optimizer stuk. Geen probleem, de rest draait lekker door.

Sinds deze week start de boel niet meer op, hij blijft in 'Night mode' staan. Het display zegt (nog steeds) dat 16 van de 17 optimizers OK zijn. De SolarEdge monitoring geeft ook voor 16 optimizers een DC spanning van 1V aan. Maar met modbus via Home Assistant zie ik dat de DC spanning in totaal 15V is. Ik meen dat het minimum aantal optimizers bij deze omvormer 16 is, dus niet opstarten bij twee kapotte optimizers lijkt me logisch (al is het irritant).

Mijn vermoeden is dat er dus een tweede optimizer in een falende toestand zit waarbij hij nog wel rapporteert maar niet goed functioneert. De eerste is ook 'langzaam' stuk gegaan.

Ik heb mijn leverancier gevraagd te kijken, en die heeft een offerte gestuurd om de ene duidelijk kapotte omvormer te vervangen. Ik ben nog met hen in gesprek of ze kunnen identificeren welke tweede optimizer kapot is, want ik heb geen zin om ze voor 400 euro het dak op te sturen, één van de twee kapotte optimizers te laten vervangen, waarna de komende weken duidelijk wordt wat de tweede kapotte is en ik weer één optimizer weg ben van een stilstaand systeem.

Parallel met de discussie met hen, hier nog goede ideeën om op te sporen welke tweede optimizer stuk is, of andere creatieve ideeën?

Ik dacht al aan:
- Ik heb nog een niet-aangesloten los paneel liggen in een andere oriëntatie, zou ik daar een R500 of S500 optimizer of zoiets kunnen aansluiten en die in serie zetten? Moet ik dan nog iets in de configuratie regelen? (Ik begrijp dat één paneel in een andere oriëntatie niet ideaal is, maar mijn idee is dat als ik tijdelijk de string weer kan laten leveren, ik vlotjes zal kunnen zien welke optimizer er kapot is).
- Kleinere omvormer op Marktplaats scoren? Hoe lastig is dat weer in te regelen met de optimizers?
- Alle optimizers eruit trekken en overstappen op een simpele stringomvormer?

Ik ben verder tevreden over het systeem, maar ben een beetje bezorgd dat ik de komende jaren meerdere keren voor honderden euro's een of twee optimizers moet laten vervangen.
@eamelink 15 optimizers kunnen genoeg maken om de 750V te maken. Dus ik verwacht eigenlijk dat er meer aan de hand is dan alleen kapotte optimizer(s). Als ik het goed begrepen heb kunnen optimizers in passieve bypass… bij defect of tekort zon.

Wat staat er in foutenlog? Heeft installateur gevraagd aan support of er meer zou kunnen spelen?

Andere omvormer of extra paneel is in de basis aansluiten en pairen, wat met de rode schakelaar geïnitieerd kan worden.

Zichtbaarheid in portal van omvormer heeft installateur toegang tot het systeem nodig.


Solaredge heeft een werkinstructie om optimizers op werking te testen, maar dat is bewerkelijk op systeem niveau en vraagt fysieke toegang tot de optimizer.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Smoke
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 12:46

Smoke

Maverick Reploid

Zie je op het display van de omvormer wel een correcte veilige spanning? Night Mode hoort normaal alleen voor te komen als er 5V of minder gemeten wordt door de omvormer, als de gemeten spanning daarboven ligt is het waarschijnlijk een probleem met de omvormer zelf. SE monitort actief de systemen en plaatst wel eens proactief een omvormer in nachtmodus als er een potentieel probleem mee is ipv te wachten tot het gewoon uitvalt en hier wordt ook automatisch een case voor aangemaakt. Best dat je installateur of jezelf dus even contact opneemt met SolarEdge om dit te controleren.

  • UlrichT
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 23-10 10:26
Ik loop al een tijd tegen een vreemd probleem aan met SolarEdge Monitoring.

Mijn oorspronkelijke installatie is op 26 februari 2024 geplaatst met een SE6K-RW0TEBEN4, 20 optimizers en 20 zonnepanelen. Op 3 september 2025 is de installatie uitgebreid met opslag en is de oude omvormer vervangen door een SE5K-RWB48BFN4. De oude omvormer is toen door mijn installateur meegenomen en maakt sindsdien geen deel meer uit van mijn installatie.

Sinds 8 juli 2026 is die oude omvormer blijkbaar ergens anders weer in gebruik genomen. Vanaf dat moment verscheen hij echter opnieuw in mijn eigen SolarEdge Monitoring Portal, inclusief extra optimizers die niet bij mijn huidige installatie horen. Daardoor werd de productie van die andere installatie bij mijn eigen productie en totalen opgeteld.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1oabZBuriZ4vpHdmYthfgZYax-U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9lzDBA1eFIWYK8PERNeF3pLH.png?f=fotoalbum_large

Mijn installateur had de oude omvormer uit mijn omgeving verwijderd, maar hij verscheen steeds opnieuw. SolarEdge verklaarde uiteindelijk dat dit gebeurde omdat de oude omvormer actief produceerde, maar blijkbaar nog niet correct aan een andere monitoring-site was gekoppeld.

Na escalatie is de oude omvormer uiteindelijk uit mijn actieve monitoringomgeving verdwenen. Het probleem is alleen dat de foutieve productie uit de periode vanaf 8 juli 2026 nog steeds in mijn historische statistieken staat. Vooral juli, augustus en september 2026 zijn daardoor duidelijk veel te hoog.

Ik heb SolarEdge gevraagd om alleen de productie van die oude omvormer vanaf 8 juli 2026 te verwijderen, terwijl de correcte historische gegevens van vóór die datum behouden blijven.

Na meerdere berichten, screenshots en escalatie kwam uiteindelijk het antwoord dat dit technisch niet mogelijk is. Volgens SolarEdge kunnen zij alleen alle data tot een bepaalde datum verwijderen, maar niet de gegevens van één specifieke omvormer binnen een bepaalde periode.

Het gevolg is dus dat mijn lifetime- en historische productiecijfers permanent fout blijven, doordat productie van een omvormer die al sinds september 2025 niet meer bij mijn installatie hoorde, enige tijd opnieuw aan mijn site is toegeschreven.

Ik vind dit vooral vreemd omdat SolarEdge kennelijk wel kan zien welke omvormer de productie heeft geleverd, maar die data achteraf niet afzonderlijk uit de site-totalen kan verwijderen.

Zijn er hier mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt? En is er misschien toch een manier om SolarEdge deze historische site-totalen te laten corrigeren zonder alle eerdere correcte gegevens te wissen?

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 10:56
Smoke schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:54:
Zie je op het display van de omvormer wel een correcte veilige spanning? Night Mode hoort normaal alleen voor te komen als er 5V of minder gemeten wordt door de omvormer, als de gemeten spanning daarboven ligt is het waarschijnlijk een probleem met de omvormer zelf. SE monitort actief de systemen en plaatst wel eens proactief een omvormer in nachtmodus als er een potentieel probleem mee is ipv te wachten tot het gewoon uitvalt en hier wordt ook automatisch een case voor aangemaakt. Best dat je installateur of jezelf dus even contact opneemt met SolarEdge om dit te controleren.
Hoe weet jij dat SE actief systemen monitort? Ik heb lang met ze samengewerkt en heel veel installaties gemaakt maar ze hebben nog van hun kant aangegeven dat er een fout zat aan te komen en dat ze daarom maar vast de omvormer hebben uitgezet.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • ZwarteIJsvogel
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 12:37
UlrichT schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:18:
Ik heb SolarEdge gevraagd om alleen de productie van die oude omvormer vanaf 8 juli 2026 te verwijderen, terwijl de correcte historische gegevens van vóór die datum behouden blijven.

Na meerdere berichten, screenshots en escalatie kwam uiteindelijk het antwoord dat dit technisch niet mogelijk is. Volgens SolarEdge kunnen zij alleen alle data tot een bepaalde datum verwijderen, maar niet de gegevens van één specifieke omvormer binnen een bepaalde periode.
Technisch zou het moeten kunnen. Ik kan via de Monitoring API V2 productiegegevens op omvormer serienummer opvragen voor een aangegeven tijdperiode, dus moet die data ook met die parameters te verwijderen zijn met de juiste SQL query.

De vraag is welke functionaliteit SolarEdge Support ter beschikking heeft. Een foutje in een SQL query is zo gemaakt en dan kan zomaar veel meer data verwijderd zijn dan de bedoeling was. Het zou denk ik onverstandig zijn om de supportafdeling de mogelijkheid te geven om willekeurige SQL queries uit te voeren.

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:23
Office Hours is weer live

pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV, Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming


  • churchlane
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22-10 10:59
dinandus schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 13:03:
Vanmorgen zie ik dat de omvormer in de opstart modus blijft staan. Alle drie leds blijven constant branden, ook na een nieuwe restart van mijn zijde. Storing of iets anders aan de hand?

In de app vindt ik verder niks, alleen zon productie, maar waar die heen gaat is nergens terug te zien. Niet naar huis noch naar de accu. Storing in mijn systeem, of een storing ergens bij SE zelf?
Had ik ook op 20 en 21 oktober......blijkt een 3x116 module mismatch error te zijn (geweest). Telefoontje naar installateur, is case aangemaakt waarna SE op de accu's een update heeft gedaan (online). Vervolgens werkte alles weer.

Gasloze woning (A+++) 2x Ecoforest ecoGEO+ 5-22 12x bodembron - 68 SolarFrontier 11.560Wp zuid - 34 SE P300 optimizers - SE 12,5K 3 fase / 52 DMEGC 23.400Wp noord - 52 S440 optimizers - SE 10K 3 fase / SE 23kW batterij - Xpeng G9 98 kW - SE One EV-lader


  • Zware Unit
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 22-10 20:57
Momenteel zijn we erg tevreden met onze 36 zonnepanelen (+SolarEdge optimizers) en SolarEdge omvormer. Draait nu al 5-jaar stabiel en investering was er al na 3,5-jaar uit.

Nu willen we graag de volgende set laten installeren begin januari.

SolarEdge onderdelen zoals beschikbaar in Duitsland:

NX20K-RW000CYN4 (omvormer)

NX-BLCK-5K-A-01 (4,65kWh) x4

NX-LNK-4B-A-01 (accu Link)

SolarEdge Home Backup Interface BI-EU3P (of opvolger)


Heeft iemand nog een goede installateur in de buurt van Utrecht?

Is er al zicht op een opvolger voor de BI-EU3P? De concurrentie kan dit nu al met ~0ms.

... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08:29

Miezie

Niet te moeilijk doen...

Zware Unit schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 17:10:
Is er al zicht op een opvolger voor de BI-EU3P? De concurrentie kan dit nu al met ~0ms.
Geen idee, maar als de concurrentie dit kan mag je je volgens mij ook direct afvragen wat het standby verbruik is om dit te doen...

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 13:33
En hoeveel kost die oplossing van de concurrentie? En wat doet die precies.

  • Zware Unit
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 22-10 20:57
Tesla Gateway v3 en Sigenergy Gateway hebben zover ik begrijp geen onderbreking van de energie voorziening. Prijs is wel iets hoger bij beide alternatieve, maar op de totale investering van ~15k EUR is het niet relevant in mijn optiek.

Goed punt @Miezie mbt hoeveel verbruik dit genereert. Heb ik nog niet onderzocht.

... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...


  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 13:33
Dat is toch snel het dubbele van wat ik betaald heb (voor bijna 14kWh). Hoeveel vermogen levert het systeem? Maw als je huis (toevallig) 10kW trekt, werkt dat 'gewoon'?

  • THM0
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 11:39
janne_nl schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 18:22:
Dat is toch snel het dubbele van wat ik betaald heb (voor bijna 14kWh). Hoeveel vermogen levert het systeem? Maw als je huis (toevallig) 10kW trekt, werkt dat 'gewoon'?
Bij SigEnergy schaalt het vermogen van de accu’s mee met de capaciteit (vermogen is 0,5 * energie-capaciteit).

Moet je naast voldoende energie opslag natuurlijk ook een omvormer erbij hebben gezet met voldoende vermogen.

Maar met dat systeem kun je prima hoog vermogen mee realiseren dus.

SigEnergy biedt noodstroom binnen 20ms na netonderbreking. Dan blijft alles normaal gesproken aan, hooguit korte flikkering in de lichten.

[ Voor 11% gewijzigd door THM0 op 22-10-2026 18:42 ]


  • Zware Unit
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 22-10 20:57
janne_nl schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 18:22:
Dat is toch snel het dubbele van wat ik betaald heb (voor bijna 14kWh). Hoeveel vermogen levert het systeem? Maw als je huis (toevallig) 10kW trekt, werkt dat 'gewoon'?
Setje van SolarEdge met ~20kWh gaat ongeveer 10k EUR excl. BTW en excl. installatie kosten.

Denk dat ik de domotica, thuisnetwerk en NAS toch altijd moet voorzien van een UPS, ongeacht of de omschakeling 3.000 ms (SolarEdge BI-EU3P) of 20 ms met een Sigenergy gaat zijn.

[ Voor 19% gewijzigd door Zware Unit op 22-10-2026 18:58 ]

... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...


  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 13:33
Domotica en nas zit op een ups inderdaad. Router ook dacht ik, de rest start wel weer op. Router is wellicht niet nodig op een ups. Bij een stroomstoring zal dat allemaal niet heel lang meer werken.

Voor 20kWh zou ik alles bij elkaar wel tegen 10k aan hebben gezeten denk ik. Incl installatie.

Het idee is dat vooral vriezer/koelkadt en evt cv door blijft lopen. En evt tv. Benieuwd of ik die via een hotspot op de telefoon kan laten lopen. Mits de stroomstoring lokaal is, de meeste gsm masten halen een half uur niet.

  • farends
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-10 22:40
Zware Unit schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 17:10:
Momenteel zijn we erg tevreden met onze 36 zonnepanelen (+SolarEdge optimizers) en SolarEdge omvormer. Draait nu al 5-jaar stabiel en investering was er al na 3,5-jaar uit.

Nu willen we graag de volgende set laten installeren begin januari.

SolarEdge onderdelen zoals beschikbaar in Duitsland:

NX20K-RW000CYN4 (omvormer)

NX-BLCK-5K-A-01 (4,65kWh) x4

NX-LNK-4B-A-01 (accu Link)

SolarEdge Home Backup Interface BI-EU3P (of opvolger)


Heeft iemand nog een goede installateur in de buurt van Utrecht?

Is er al zicht op een opvolger voor de BI-EU3P? De concurrentie kan dit nu al met ~0ms.
Een collega heeft een Sigenergy, die geeft aan ca 75w per uur meer te verbruiken na het plaatsen van de accu. Wel met directe overname.

Solaredge heeft dit hoge verbruik door de 3 sec schakeltijd dan niet. Dus het gebruik van een kleine ups is dan ook prima te verantwoorden.

Op een heel jaar is dat een behoorlijk verbruik extra.. teveel mijn inziens

[ Voor 4% gewijzigd door farends op 22-10-2026 22:43 ]


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08:29

Miezie

Niet te moeilijk doen...

farends schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 22:42:
[...]

Een collega heeft een Sigenergy, die geeft aan ca 75w per uur meer te verbruiken na het plaatsen van de accu. Wel met directe overname.

Solaredge heeft dit hoge verbruik door de 3 sec schakeltijd dan niet. Dus het gebruik van een kleine ups is dan ook prima te verantwoorden.

Op een heel jaar is dat een behoorlijk verbruik extra.. teveel mijn inziens
Dit dus, met AC laden erbij. Het is gewoon niet rationeel te noemen.

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • farends
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 23-10 22:40
Dit is ook de reden dat ik wacht op de nieuwe solaredge nexis..

  • 3DWim
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11:23
eamelink schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:49:
Sinds anderhalf jaar is er één optimizer stuk. Geen probleem, de rest draait lekker door.
...
Ik heb mijn leverancier gevraagd te kijken, en die heeft een offerte gestuurd om de ene duidelijk kapotte omvormer te vervangen.
Toevallig hier van de zomer ook een defecte optimizer. Omdat ik zelf installateur ben, is er via de beheer portal melding gemaakt.
Solaredge heeft daar naar gekeken en geconstateerd dat het ding defect is en stuurde dus volledig onder garantie een nieuwe af, en dat voor een installatie uit 2014. Dat is dus wel service.
Dus die offerte van jouw installateur zou alleen de plaatsing moeten zijn.

🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v2 | EMS 158, BMS 216, App v1.6.75 | M5 Stack | HW P1 | ☀️1,9kWp zuid |


  • 3DWim
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11:23
Zijn er meer mensen die een foutmelding krijgen met gebruik van de SE api in Home Assistant?
Ook Home Wizard meld problemen en het is nog geen november.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZWkfIK36UHb7mb8CsrpRwVO858I=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/QGSX6KtnAXNj0esKSt6njviQ.jpg?f=user_large

🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v2 | EMS 158, BMS 216, App v1.6.75 | M5 Stack | HW P1 | ☀️1,9kWp zuid |


  • JaapB
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 23-10 13:07
3DWim schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 12:35:
Zijn er meer mensen die een foutmelding krijgen met gebruik van de SE api in Home Assistant?
Ook Home Wizard meld problemen en het is nog geen november.


[Afbeelding]
IK draai de API onder domoticz en merk de afgelopen dagen iedere dag een periode waarin de API niet werkt en als ja direct naar de aangeroepen pagina gaat dan krijg je een pagina met foutcode 503.

Ze zijn blijkbaar dagelijks live aan het testen

[ Voor 12% gewijzigd door JaapB op 23-10-2026 13:07 ]

bijnaleek


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 12:29
Zware Unit schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 18:44:
[...]

Setje van SolarEdge met ~20kWh gaat ongeveer 10k EUR excl. BTW en excl. installatie kosten.

Denk dat ik de domotica, thuisnetwerk en NAS toch altijd moet voorzien van een UPS, ongeacht of de omschakeling 3.000 ms (SolarEdge BI-EU3P) of 20 ms met een Sigenergy gaat zijn.
Ik heb mijn home automation, mesh-wifi router en wired ethernet switch op deze mini ups van 27 euro staan. Wel met de kanttekening dat mijn homecomputer op een 5 volt voeding draait.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • klopping
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 23-10 18:22
3DWim schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 12:21:
[...]

Toevallig hier van de zomer ook een defecte optimizer. Omdat ik zelf installateur ben, is er via de beheer portal melding gemaakt.
Solaredge heeft daar naar gekeken en geconstateerd dat het ding defect is en stuurde dus volledig onder garantie een nieuwe af, en dat voor een installatie uit 2014. Dat is dus wel service.
Dus die offerte van jouw installateur zou alleen de plaatsing moeten zijn.
Toen wij onze huis kochten was 1 optimer defect. Het bedrijf die de zonnepanelen had geplaatst was failliet. Solar lettle heeft de bewaking overgenomen en gratis de optimizer vervangen. Gezien de goede service laten we door door dit bedrijf de thuisbatterij installeren.

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 10:56
3DWim schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 12:35:
Zijn er meer mensen die een foutmelding krijgen met gebruik van de SE api in Home Assistant?
Ook Home Wizard meld problemen en het is nog geen november.


[Afbeelding]
ja solaredge heeft het hele api system op de kop gegooid dus de oude api's werken niet meer.

je kunt een nieuwe aanmaken via developer.solaredge.com geloof ik

Veroordeel niet, verwonder u slechts

Pagina: 1 ... 129 130 Laatste

Let op:
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen

Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)

Omvormer sturen bij negatieve prijzen? Dat wordt uitgediept in SolarEdge dynamische energietarieven en NRO berekening fout

Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.