PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
Tot welke temp verwarmt hij nu zonder automation? (en hoe vaak?)pentaw1nz schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:07:
Enige wat ik recent heb aangepast; ik had een automation waarbij iedere dag de WPB ging verwarmen tot 60 graden op het moment dat die dag de stroom het goedkoopst was.
staat op 50 ingesteld, ik weet eigenlijk niet wanneer hij normaliter aangaat. Ik zie hem wel eens per dag een paar uur draaien in HomeWizard grafiekjesjj85 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:10:
[...]
Tot welke temp verwarmt hij nu zonder automation? (en hoe vaak?)
Heb hem nu dus 14 maanden. Destijds zelf een goed luchtdoorlatend filterdoek geplaatst op de inlaat die ik regelmatig ververs. verder is er geen onderhoud geweest.Hij is nu 25 graden sinds bovenstaande post. Dus hij verwarmt wel.
[ Voor 25% gewijzigd door pentaw1nz op 17-12-2025 09:19 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
Zou hem dan wat hoger zetten, 55grC bijv.pentaw1nz schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:18:
[...]
staat op 50 ingesteld, ik weet eigenlijk niet wanneer hij normaliter aangaat. Ik zie hem wel eens per dag een paar uur draaien in HomeWizard grafiekjes
Heb hem nu dus 14 maanden. Destijds zelf een goed luchtdoorlatend filterdoek geplaatst op de inlaat die ik regelmatig ververs. verder is er geen onderhoud geweest.Hij is nu 25 graden sinds bovenstaande post. Dus hij verwarmt wel.
Daarnaast zit er ook wel een verschil tussen verwarmen met warmtepomp of warmtepomp+element (boost).
Spiraal vd warmtepomp zit onderin het vat. Dus als je met warmtepomp verwarmt, dan verwarm je in principe het hele vat.
Element en temperatuursensor zit ongeveer halverwege. Dus daarmee verwarm je vooral de bovenste helft van het vat (ivm temperatuursgelaagdheid water).
Verder is het leidingwater nu ook een stukje kouder. Dus naar verhouding moet er meer warm water bijgemengd worden om tot een fijne douchetemperatuur te komen.
Zie ook vraag van @Tanuki en de onderliggende reacties
Tanuki in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"
Ik zal hem eens op 55 zetten, want eerder ging hij met mijn dynamische schakeling wel regelmatig naar 60 graden. Dat is er nu ook uit.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Hmm, dat weet ik niet. Wat is te lang?RichieB schreef op donderdag 18 december 2025 @ 07:45:
@pentaw1nz Als je vindt dat hij te lang draait moet je het filterdoek verwijderen. Dat scheelt enorm in de looptijd per dag.
Het viel me vooral op dat hij even heel laag stond, dus 22 graden.
Om weer naar 55 te komen (heb met 5 graden verhoogd) heeft hij van 8 tot 1 gedraaid.
Lichtblauwe grafiek. Heb geen aparte kwh meter achter de Atlantic.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
:strip_exif()/f/image/xIiDxIqiroFgYVRPESEhwywt.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yknkdiRRDOtqY8pzKhh15O3A.jpg?f=user_large)
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Zijn er hier mensen met een split Calypso en die dit kunnen inzien?
Ik heb een ouder model Calypso split, deze neemt zo'n 7,5 watt continue. Onder de 4 graden schakelt de carterverwarming in en wordt het verbruik zo'n 35 watt.raven22 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:
Waar ik niets over kan vinden is het standby verbruik van een wpb en dan met name die van een split zoals de Calypso. Veel buitenunits hebben een ingebouwde verwarming die al dan niet 24/7 aanstaat en dan ook aardig wat stroom kan verbruiken.
Zijn er hier mensen met een split Calypso en die dit kunnen inzien?
Zou nog steeds graag die carterverwarming handmatig kunnen schakelen (wpb zelf zit op een klokprogramma) zodat deze het grootste deel van de dag uit kan staan, maar geen idee hoe dit te realiseren.
Ik heb een in oktober geïnstalleerde Calypso split. Op de stroomvoorziening van de WP zit ook een Zigbee 230V switch die het PV contact stuurt.raven22 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:
Waar ik niets over kan vinden is het standby verbruik van een wpb en dan met name die van een split zoals de Calypso. Veel buitenunits hebben een ingebouwde verwarming die al dan niet 24/7 aanstaat en dan ook aardig wat stroom kan verbruiken.
Zijn er hier mensen met een split Calypso en die dit kunnen inzien?
Ik heb er een Home Wizard 1fase kwh-meter voor zitten; als de WP niet werkt, meet die '0'W vermogen. Op zich verbazend weinig en denk ik eerder een weergave fout. Een dag niet werken, meldt Home Wizard als 0.1kWh in totaal of een 5W gemiddeld. Dat lijkt me meer correct. Dat is dan en voor de WP en de switch.
Bij mijn weten zit er geen ingebouwde verwarming in de buitenunit. Het is enkel een koelcircuit dat volgens mij geen verwarming nodig heeft. Google zegt mij dat 22 november een koude dag was: ook daar is er geen verhoogd stilstandverbruik.
Walter
Dank, klinkt goedwalter_321 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 15:03:
[...]
Ik heb een in oktober geïnstalleerde Calypso split. Op de stroomvoorziening van de WP zit ook een Zigbee 230V switch die het PV contact stuurt.
Ik heb er een Home Wizard 1fase kwh-meter voor zitten; als de WP niet werkt, meet die '0'W vermogen. Op zich dat wat verbazend weinig en denk ik eerder een weergave fout. Een dag niet werken, meldt Home Wizard als 0.1kWh in totaal of een 5W. Dat lijkt me meer correct. Dat is dan en voor de WP en de switch.
Bij mijn weten zit er geen ingebouwde verwarming in de buitenunit. Het is enkel een koelcircuit dat volgens mij geen verwarming nodig heeft. Google zegt mij dat 22 november een koude dag was: ook daar is er geen verhoogd stil stand verbruik.
Walter
Nu overweeg ik om het SWW deel alvast over te zetten naar een warmtepompboiler, temeer omdat ik een behoorlijk overschot aan zonne energie heb.
In de garage zit een prachtig hoekje voor een WPB, die slechts een klein beetje voor de garagedeur langs steekt. Achter de muur, zit direct de cv ketel, dus binnen een halve meter alle nodige leidingen voorhanden. Ook een stopcontact zit daar al geïnstalleerd.
Mijn oog is gevallen op de 270 liter LG WPB. Ziet er prachtig uit qua design en is efficiënt. Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
Ik zit alleen nog met het enige dilemma en dat is de aan- en afvoer. Gezien de positie en de afvoer aan de achterkant van de WPB komt deze dan door een buitenmuur van de garage nabij de voordeur van de woning uit. De aanvoer door het dak zit dan naast de cv afvoer, dus zal een stuk leiding moeten leggen om deze van elkaar te scheiden.
Kortom, ik plaats de WPB het liefste stand-a-lone in de garage. Garage heeft een ongeïsoleerde vloer, een geïsoleerde sectionaal deur, plafond met 18cm glaswol en wanden met 10cm PIR. Wordt niet verwarmd, dus wordt er wel fris, maar nog geen vorst in gehad. Er zit een dakdoorvoer voor ventilatie en een rooster boven het raam van de garagedeur Totaal bedraagt de inhoud ca. 60m3.
Is het werkbaar om hier een stand-a-lone WPB in te plaatsen of is aan- en afvoer echt een must?
Dat gaat prima, wij doen het hier met 45 m3 ruimte in de niet geïsoleerde garage. ‘S winters wel vaak wat defrosts, maar heb in anderhalf jaar tijd maar 16 uur gehad dat het elektrisch element bij sprong. Dat is inclusief boost modus gebruik.AvantBlack schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:12:
Ik draait op dit moment thuis voor SWW en verwarming nog op een cv ketel met hetelucht en deels vloerverwarming. Twee volwassen douchen dagelijks en de kleine kinderen gaan in bad. Gasverbruik over een heel jaar is enorm laag.
Nu overweeg ik om het SWW deel alvast over te zetten naar een warmtepompboiler, temeer omdat ik een behoorlijk overschot aan zonne energie heb.
In de garage zit een prachtig hoekje voor een WPB, die slechts een klein beetje voor de garagedeur langs steekt. Achter de muur, zit direct de cv ketel, dus binnen een halve meter alle nodige leidingen voorhanden. Ook een stopcontact zit daar al geïnstalleerd.
Mijn oog is gevallen op de 270 liter LG WPB. Ziet er prachtig uit qua design en is efficiënt. Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
Ik zit alleen nog met het enige dilemma en dat is de aan- en afvoer. Gezien de positie en de afvoer aan de achterkant van de WPB komt deze dan door een buitenmuur van de garage nabij de voordeur van de woning uit. De aanvoer door het dak zit dan naast de cv afvoer, dus zal een stuk leiding moeten leggen om deze van elkaar te scheiden.
Kortom, ik plaats de WPB het liefste stand-a-lone in de garage. Garage heeft een ongeïsoleerde vloer, een geïsoleerde sectionaal deur, plafond met 18cm glaswol en wanden met 10cm PIR. Wordt niet verwarmd, dus wordt er wel fris, maar nog geen vorst in gehad. Er zit een dakdoorvoer voor ventilatie en een rooster boven het raam van de garagedeur Totaal bedraagt de inhoud ca. 60m3.
Is het werkbaar om hier een stand-a-lone WPB in te plaatsen of is aan- en afvoer echt een must?
[Afbeelding]
Als je de mogelijkheid hebt om deels aanvoer vanuit de woning te doen dan is dat, als je naar een warmtepomp over gaat voor verwarming, wel een stuk efficiënter in de winter.
EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
Waarom ga je dan niet voor de nieuwe Atlantic Explorer. Van de vorige modellen is gebleken dat deze goed geintegreerd kunnen worden met een extra print naar een MQTT broker.AvantBlack schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:12:
... Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
...
Aanvulling: En je kunt natuurlijk een bak maken met isolatie onder de WPB.
[ Voor 8% gewijzigd door timovd op 22-12-2025 14:39 ]
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
En moet ik hier ook rekening mee houden bij de koudwater inlaat? Deze zit standaard al heel laag, 28 cm vanaf de grond. Ik denk niet dat daar heel veel warrmte opstijgt?
Ik had hier best wat last van na de installatie, zowel de koude als de warme kant.Voggy schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:41:
Ik wil de Atlantic Calypso split (270 liter) laten installeren. De warmwater aansluiting zit bovenop. Hoe sluit je dit fatsoenlijk aan zonder last te krijgen van eenpijpscirculatie? Eerst een paar cm omhoog en dan een bocht 180 weer naar beneden, en dan opzij? Of gewoon schuin naar beneden?
En moet ik hier ook rekening mee houden bij de koudwater inlaat? Deze zit standaard al heel laag, 28 cm vanaf de grond. Ik denk niet dat daar heel veel warrmte opstijgt?
Dat was vooral verrassend aan de koude zijde omdat je niet verwacht dat koude zijde de eerste +/- 70cm van de aanvoer buis ook warm wordt. Bij mij gaat de warme kant snel naar beneden en de koude kant komt van ongeveer 1m hoog. Ook de warme kant bleef warm tot een kleine meter na de aansluiting.
Door de beide buizen over ongeveer een meter in isolatie te zetten is het probleem verholpen. Als ik onder de isolatie voel worden de buizen minder ver warm (of blijven ze minder ver warm aan de warme kant). En isolatie zorgt er ook voor dat het stukje dat ze warm worden niet overdreven veel warmteverlies geeft.
Ik heb sinds een aantal weken een Airwell TFHA 200ltr boiler en deze is voorzien van modbus en prima in Home Assistant te integrerenAvantBlack schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:12:
Ik draait op dit moment thuis voor SWW en verwarming nog op een cv ketel met hetelucht en deels vloerverwarming. Twee volwassen douchen dagelijks en de kleine kinderen gaan in bad. Gasverbruik over een heel jaar is enorm laag.
Nu overweeg ik om het SWW deel alvast over te zetten naar een warmtepompboiler, temeer omdat ik een behoorlijk overschot aan zonne energie heb.
In de garage zit een prachtig hoekje voor een WPB, die slechts een klein beetje voor de garagedeur langs steekt. Achter de muur, zit direct de cv ketel, dus binnen een halve meter alle nodige leidingen voorhanden. Ook een stopcontact zit daar al geïnstalleerd.
Mijn oog is gevallen op de 270 liter LG WPB. Ziet er prachtig uit qua design en is efficiënt. Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
Ik zit alleen nog met het enige dilemma en dat is de aan- en afvoer. Gezien de positie en de afvoer aan de achterkant van de WPB komt deze dan door een buitenmuur van de garage nabij de voordeur van de woning uit. De aanvoer door het dak zit dan naast de cv afvoer, dus zal een stuk leiding moeten leggen om deze van elkaar te scheiden.
Kortom, ik plaats de WPB het liefste stand-a-lone in de garage. Garage heeft een ongeïsoleerde vloer, een geïsoleerde sectionaal deur, plafond met 18cm glaswol en wanden met 10cm PIR. Wordt niet verwarmd, dus wordt er wel fris, maar nog geen vorst in gehad. Er zit een dakdoorvoer voor ventilatie en een rooster boven het raam van de garagedeur Totaal bedraagt de inhoud ca. 60m3.
Is het werkbaar om hier een stand-a-lone WPB in te plaatsen of is aan- en afvoer echt een must?
[Afbeelding]
Bij de v5 werkt de aquamqtt helaas niet. Gebruikt blijkbaar een ander protocoltimovd schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:37:
[...]
Waarom ga je dan niet voor de nieuwe Atlantic Explorer. Van de vorige modellen is gebleken dat deze goed geintegreerd kunnen worden met een extra print naar een MQTT broker.
Heb je al naar een (voor drinkwater geschikt) expansievat gekeken? Als je die plaatst dan komt er nog maar amper tot geen water uit de overdrukbeveiliging.AvantBlack schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:12:
Ik draait op dit moment thuis voor SWW en verwarming nog op een cv ketel met hetelucht en deels vloerverwarming. Twee volwassen douchen dagelijks en de kleine kinderen gaan in bad. Gasverbruik over een heel jaar is enorm laag.
Nu overweeg ik om het SWW deel alvast over te zetten naar een warmtepompboiler, temeer omdat ik een behoorlijk overschot aan zonne energie heb.
In de garage zit een prachtig hoekje voor een WPB, die slechts een klein beetje voor de garagedeur langs steekt. Achter de muur, zit direct de cv ketel, dus binnen een halve meter alle nodige leidingen voorhanden. Ook een stopcontact zit daar al geïnstalleerd.
Mijn oog is gevallen op de 270 liter LG WPB. Ziet er prachtig uit qua design en is efficiënt. Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
Ik zit alleen nog met het enige dilemma en dat is de aan- en afvoer. Gezien de positie en de afvoer aan de achterkant van de WPB komt deze dan door een buitenmuur van de garage nabij de voordeur van de woning uit. De aanvoer door het dak zit dan naast de cv afvoer, dus zal een stuk leiding moeten leggen om deze van elkaar te scheiden.
Kortom, ik plaats de WPB het liefste stand-a-lone in de garage. Garage heeft een ongeïsoleerde vloer, een geïsoleerde sectionaal deur, plafond met 18cm glaswol en wanden met 10cm PIR. Wordt niet verwarmd, dus wordt er wel fris, maar nog geen vorst in gehad. Er zit een dakdoorvoer voor ventilatie en een rooster boven het raam van de garagedeur Totaal bedraagt de inhoud ca. 60m3.
Is het werkbaar om hier een stand-a-lone WPB in te plaatsen of is aan- en afvoer echt een must?
[Afbeelding]
Dat is ook een goede optie, als deze goed met het zonnestroom overschot om kan gaan.timovd schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:37:
[...]
Waarom ga je dan niet voor de nieuwe Atlantic Explorer. Van de vorige modellen is gebleken dat deze goed geintegreerd kunnen worden met een extra print naar een MQTT broker.
Aanvulling: En je kunt natuurlijk een bak maken met isolatie onder de WPB.
Ik had me vooral gefocust op de WH27S van LG vanwege de smalle afmetingen (gezien de plaatsingslocatie) en de hoge COP.
Ik vraag me vooral af of het écht heel veel kouder in de garage wordt. Want dat is zonde van de isolatie natuurlijk en komt het rendement van de WPB niet ten goede.Destynx schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:31:
[...]
Dat gaat prima, wij doen het hier met 45 m3 ruimte in de niet geïsoleerde garage. ‘S winters wel vaak wat defrosts, maar heb in anderhalf jaar tijd maar 16 uur gehad dat het elektrisch element bij sprong. Dat is inclusief boost modus gebruik.
Hoe bedoel je dit? Warmte vanuit het huis aanleveren snap ik, maar dat kost vanuit de woning natuurlijk weer extra stookkosten.Destynx schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:31:
[...]
Als je de mogelijkheid hebt om deels aanvoer vanuit de woning te doen dan is dat, als je naar een warmtepomp over gaat voor verwarming, wel een stuk efficiënter in de winter.
200 liter is aan de krappe kant bij ons denk ik. Wel een mooie WPB. Ik zie dat deze een RVS tank heeft en daardoor een stuk duurder is.andre75 schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:26:
[...]
Ik heb sinds een aantal weken een Airwell TFHA 200ltr boiler en deze is voorzien van modbus en prima in Home Assistant te integreren
Volgens mij is dat onderhoudstechnisch op lange termijn wel aantrekkelijker...
Maar wel op slimme zonnestroom schakeling met bijvoorbeeld HomeAssistant te gebruiken?jj85 schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:08:
[...]
Bij de v5 werkt de aquamqtt helaas niet. Gebruikt blijkbaar een ander protocol
Ik ervaar dat 200lr met 4 personen douchen prima is. Er is ook een 300ltr versie en ja die kosten wat meer. Standaard heeft de Airwell modbus en een PV contact en is eenvoudig te integreren in Home assistant. Boiler is van RVS, dus onderhoudsarm en geen "gedoe" met anode periodiek vervangenAvantBlack schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:40:
[...]
200 liter is aan de krappe kant bij ons denk ik. Wel een mooie WPB. Ik zie dat deze een RVS tank heeft en daardoor een stuk duurder is.
Volgens mij is dat onderhoudstechnisch op lange termijn wel aantrekkelijker...
[ Voor 15% gewijzigd door andre75 op 24-12-2025 16:30 ]
Jawel, heb daarvoor een esp bordje met 2 relais gebruiktAvantBlack schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:40:
[...]
Maar wel op slimme zonnestroom schakeling met bijvoorbeeld HomeAssistant te gebruiken?
Onze LG270L staat precies in zo zelfde hoekje in de garage. Ik heb een DUCT uitblaas door de muur naast de garage deur. Voordeel van de uitblaas is dat de LG ook in DUCT modus kan draaien met een hogere fanspeed waardoor je minder defrosts hebt. Ongeveer ter hoogte van de LG had ik in het dak al een kabel doorvoer zitten voor de Airco en PV, in de praktijk pakt de LG hier mooi zijn verse lucht vandaan.AvantBlack schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:12:
Ik draait op dit moment thuis voor SWW en verwarming nog op een cv ketel met hetelucht en deels vloerverwarming. Twee volwassen douchen dagelijks en de kleine kinderen gaan in bad. Gasverbruik over een heel jaar is enorm laag.
Nu overweeg ik om het SWW deel alvast over te zetten naar een warmtepompboiler, temeer omdat ik een behoorlijk overschot aan zonne energie heb.
In de garage zit een prachtig hoekje voor een WPB, die slechts een klein beetje voor de garagedeur langs steekt. Achter de muur, zit direct de cv ketel, dus binnen een halve meter alle nodige leidingen voorhanden. Ook een stopcontact zit daar al geïnstalleerd.
Mijn oog is gevallen op de 270 liter LG WPB. Ziet er prachtig uit qua design en is efficiënt. Nadeel is dat deze geen goede PV integratie heeft, maar met de timer is daar best wel wat mee te doen.
Ik zit alleen nog met het enige dilemma en dat is de aan- en afvoer. Gezien de positie en de afvoer aan de achterkant van de WPB komt deze dan door een buitenmuur van de garage nabij de voordeur van de woning uit. De aanvoer door het dak zit dan naast de cv afvoer, dus zal een stuk leiding moeten leggen om deze van elkaar te scheiden.
Kortom, ik plaats de WPB het liefste stand-a-lone in de garage. Garage heeft een ongeïsoleerde vloer, een geïsoleerde sectionaal deur, plafond met 18cm glaswol en wanden met 10cm PIR. Wordt niet verwarmd, dus wordt er wel fris, maar nog geen vorst in gehad. Er zit een dakdoorvoer voor ventilatie en een rooster boven het raam van de garagedeur Totaal bedraagt de inhoud ca. 60m3.
Is het werkbaar om hier een stand-a-lone WPB in te plaatsen of is aan- en afvoer echt een must?
[Afbeelding]
De setup draait nu een jaar na volle tevredenheid. De integratie met HA is ook in orde
[ Voor 3% gewijzigd door revolution-nl op 24-12-2025 17:07 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
@jj85 gebruikt een esp bordje. Zelf schakel ik hem via een Shelly 2pm (naar het idee van @tweakers122018 ) om via HA aan te sturen. Je kunt de Explorer v5 dan in twee stappen schakelen: de warmtepomp op maximaal of de warmtepomp op maximaal met het elektrische element. Dan kun je afhankelijk van de hoeveelheid zonne-energie de warmtepomp aansturen op een vermogen van ca 450 W respectievelijk 1700 W.AvantBlack schreef op woensdag 24 december 2025 @ 14:40:
[...]
Maar wel op slimme zonnestroom schakeling met bijvoorbeeld HomeAssistant te gebruiken?
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via home assistant, woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.
Afhankelijk van welke contact dat je bekrachtigt wordt de keuze gemaakt?jansd schreef op woensdag 24 december 2025 @ 19:31:
[...]
@jj85 gebruikt een esp bordje. Zelf schakel ik hem via een Shelly 2pm (naar een idee van iemand anders op dit forum) om via HA aan te sturen. Je kunt de Explorer v5 dan in twee stappen schakelen: de warmtepomp op maximaal of de warmtepomp op maximaal met het elektrische element. Dan kun je afhankelijk van de hoeveelheid zonne-energie de warmtepomp aansturen op een vermogen van ca 450 W respectievelijk 1700 W.
Gaat middels de smart grid contacten
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y
Klopt. En in HA kun je die met automatiseringen aansturen op basis van bijvoorbeeld je overschot zonne energie.mister_muller schreef op woensdag 24 december 2025 @ 19:37:
[...]
Afhankelijk van welke contact dat je bekrachtigt wordt de keuze gemaakt?
[ Voor 20% gewijzigd door jansd op 25-12-2025 09:38 ]
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via home assistant, woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.
De Tosot en waarschijnlijk de meeste WPB gebruiken geen druk sensors maar alleen temp sensors om de boel te sturen.
Voor de HA integratie heb ik nu een Thermostaat gemaakt met 2 schakelaars voor boost en fan control. Daarnaast kan je alle 180 parameter/sensors uitlezen die in het protocol voorbij komen.
Nu nog de web interface van de esp32 afmaken. En kijken of ik een eigen PCB kan laten maken met esp en rs485 op 1 print
/f/image/LkYCDr0x2fy4F49AnRYmrvch.png?f=fotoalbum_large)
vermogen berekend (ex/inclusief ventilator) en gemeten via home wizard.
/f/image/Bk7gYTyem6yPxUHUPB1itf6u.png?f=fotoalbum_large)
Temperaturen
/f/image/fSrHuXajrVRoKmOvW7XhBC5j.png?f=fotoalbum_large)
Compressor
/f/image/37LtxwqBfOqObHMFw6QpaUKf.png?f=fotoalbum_large)
Expansionvalve en fan-speed / vermogen
Wat ik met ons tweeën nodig ben is 100-120 Liter rvs (ontharder) verder heb ik een Victron thuisbatterij 32kWh en dynamisch contract. Er ligt ca 9 kwp aan pv op het dak.
Nu lees ik hier ook veel problemen met WPB waar een gewone cop1 boiler dan duidelijk in het voordeel is.
We gebruiken nu ~ 130m3 gas @ €1,20 ~ 625 kwh + 12x €6,25 ~300 kwh aan elektra.
Nu zit een boiler gem schijnbaar rond de 1800kwh per jaar daar kan ik een flink deel pv instoppen. Daarnaast wil ik mijn oude zonnenboiler ervoor laten zitten water opwarmen van 30-40 graden opwarmen naar 65-80 graden bespaart ook nog.
Een Airwell TFHW Eleo 120L
https://shop.wattopjedak....hw+eleo+120l&_ss=e&_v=1.0
Hoe doen jullie het met de ISDE bij zelfdoen, ik had daar laatst een bedrijf voor gevonden, hulp op afstand voor 125€ inclusief papierwerk en zelf installatie doen of beter niet.
Hoop vragen.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Geen zin om het topic wat beter te lezen?habbekrats schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 19:23:
Ik ben wat aan het rondkijken voor vervanging van de CV welke we alleen nog voor WW gebruiken. Nu zit de CV ketel boven naast de slaapkamers en lees hier en daar verhalen over het lawaai wat een WPB maakt in bedrijf. Nu zou ik stuurtechnisch kunnen maken dat in de slaapuren deze niet werkt of alleen met de backup heater werkt.
Wat ik met ons tweeën nodig ben is 100-120 Liter rvs (ontharder) verder heb ik een Victron thuisbatterij 32kWh en dynamisch contract. Er ligt ca 9 kwp aan pv op het dak.
Nu lees ik hier ook veel problemen met WPB waar een gewone cop1 boiler dan duidelijk in het voordeel is.
We gebruiken nu ~ 130m3 gas @ €1,20 ~ 625 kwh + 12x €6,25 ~300 kwh aan elektra.
Nu zit een boiler gem schijnbaar rond de 1800kwh per jaar daar kan ik een flink deel pv instoppen. Daarnaast wil ik mijn oude zonnenboiler ervoor laten zitten water opwarmen van 30-40 graden opwarmen naar 65-80 graden bespaart ook nog.
Een Airwell TFHW Eleo 120L
https://shop.wattopjedak....hw+eleo+120l&_ss=e&_v=1.0
Hoe doen jullie het met de ISDE bij zelfdoen, ik had daar laatst een bedrijf voor gevonden, hulp op afstand voor 125€ inclusief papierwerk en zelf installatie doen of beter niet.
Hoop vragen.
Wil je de zonneboiler aansluiten dan heb je een grotere wpb met een extra spiraal nodig of een andere manier om de warmte over te dragen (laten circuleren met een pomp) want het water in een boiler staat gewoonlijk stil tenzij je water tapt.
Wat met een wpb prettiger is dan een gewone boiler is het lage vermogen, dan heb je langer gedurende de dag de mogelijkheid om een overschot te gebruiken (tot 500W vs 2000W of meer).
Het geluid kan je een eind reduceren met isolatie of een ombouw, de timer gebruiken kan ook.
Als zo'n bedrijf niet garandeert dat je de subsidie krijgt dan is dat een risico, echter is een wpb plaatsen op zich weinig werk (zeker als je zelf dingen voorbereidt) en dan kan het volgens de regels.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Meet jij het verbruik met een aparte stekker of ga je uit van de waardes die je krijgt van de WPB zelf? De WPB zelf is gunstiger dan als je het meet aan de stekker valt mij op. Wellicht ligt de waarheid ergens in het midden.Aziona schreef op zondag 28 december 2025 @ 09:59:
Voor de geïnteresseerden: Het verbruik sinds installatie (maart 2023) van een Atltantic Explorer V4, 200 liter, 4 personen, zolder, buiten/buiten. (PV-stand aan bij teruglevering).
[Afbeelding]
Ik draai nu (gemeten met een zigbee-stekker) 2,401 kWh gemiddeld per dag (1244 dagen) en vanuit de WPB zelf is dat 2,128 kWh per dag. Een verschil van 0,273 kWh, per dag.
Ik heb de 270L variant, v4.
Met een V3 200l is de eigen meting nauwkeurig, ik gebruikte ze om mijn Itho box automatisch hoger te zetten en weer terug na een run.
Sinds AquaMQTT draait gebruik ik die daar voor via HA.
Er zijn nog 2 oudgedienden die het (water) verbruik in de wpb sheet bijhouden
In het Domoticz grafiekje valt me op dat er dit jaar meer verbruik is (met PV), dat lijkt leuk maar je zal meer of vaker moeten tappen om er iets aan te hebben of gaat er een element aan en eerder niet?
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Dat klinkt goed. Qua design en COP spreekt de LG mij het meeste aan.revolution-nl schreef op woensdag 24 december 2025 @ 17:06:
[...]
Onze LG270L staat precies in zo zelfde hoekje in de garage. Ik heb een DUCT uitblaas door de muur naast de garage deur. Voordeel van de uitblaas is dat de LG ook in DUCT modus kan draaien met een hogere fanspeed waardoor je minder defrosts hebt. Ongeveer ter hoogte van de LG had ik in het dak al een kabel doorvoer zitten voor de Airco en PV, in de praktijk pakt de LG hier mooi zijn verse lucht vandaan.
De setup draait nu een jaar na volle tevredenheid. De integratie met HA is ook in orde
Na het lezen van wat reacties twijfel ik alleen aan de het materiaal van het vat. RVS is duurder, maar meer omderhoudsvrij. Bovendien heb ik een waterontharder, geen idee wat dat onthardingszout doet.
Toevallig ook een waterontharder?andre75 schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:26:
[...]
Ik heb sinds een aantal weken een Airwell TFHA 200ltr boiler en deze is voorzien van modbus en prima in Home Assistant te integreren
Airwell is een van de weinige met een RVS vat.
vanaf maart 2022 zijn we nog maar met zijn tweeen i.p.v. 5 personen.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
/f/image/rrh6RBFTMAPiG6OGWSIYw5cm.png?f=fotoalbum_large)
Hier het verbruik van een van de eerste gebruikers van de Atlantic, en net als @klump4u geen rare fratsen, looptijd van 12:30 tot 22:00 uur. Is dagelijks te volgen via de link in het onderschrift.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Zelf heb ik geen waterontharder. Airwell is inderdaad één van de weinige merken met een RVS vat.AvantBlack schreef op zondag 28 december 2025 @ 14:15:
[...]
Toevallig ook een waterontharder?
Airwell is een van de weinige met een RVS vat.
Fibaro Zwave stekkerStep-han schreef op zondag 28 december 2025 @ 10:25:
[...]Meet jij het verbruik met een aparte stekker of ga je uit van de waardes die je krijgt van de WPB zelf?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Kan je zeggen welke smart plugs sneuvelen?Speedy-Andre schreef op zondag 28 december 2025 @ 10:54:
Ik heb het idee dat mini smart plugs op een gegeven moment kapot gaan, een wpb is geen fijne belasting.
.
Ik heb met een kleine wartepomp goede ervaringen met de home wizard plugs; een 'goedkoop' merk met zigbee sneuvelde idd ook (weet al niet meer welk).
Het was een ronde 'Tuya' plug waar ik Tasmota in kon flashen, die ging haperen en een oude Shelly bedoeld voor inbouw met 2 uitgangen gaf het op (wifi niet meer online).walter_321 schreef op zondag 28 december 2025 @ 18:30:
[...]
Kan je zeggen welke smart plugs sneuvelen?
Ik heb met een kleine wartepomp goede ervaringen met de home wizard plugs; een 'goedkoop' merk met zigbee sneuvelde idd ook (weet al niet meer welk).
Een degelijker gebleken alternatief is een grote Profitec meetstekker met 433MHz, die krijg ik niet kapot en hij schakelt de belasting niet.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Ik meet het met een BlitzWolf BW-SHP15 zigbee stekker. Al meer dan 3 jaar. Gaat nog altijd goed.
linkie naar een kant en klaar product?habbekrats schreef op zondag 28 december 2025 @ 19:08:
@Speedy-Andre @walter_321 Ik gebruik voor mijn infrarood verwarming zigbee meters met een losse CT klem. Die compacte stekkerdingen gingen bij mij ook na een stuk belasting tussen 600-2000W.
[Afbeelding]
-edit- nevermind, amazon heeft dat gewoon
[ Voor 4% gewijzigd door No Hands op 28-12-2025 19:29 ]
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Zo'n grote kan de warmte beter kwijt en heeft wellicht een beter relais.
Iets met ct-klemmen vind ik te onnauwkeurig met kleine belastingen.
Dat laatste doet m'n oude Profitec uit de kunst, die ziet zelfs <1W
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
HAIER Warmtepomp voor sanitair warm water Haier S1 Split 200 liter.
65 - 80? Een WPB wil je volgens mij liever op 45 - 55C draaien.habbekrats schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 19:23:
Daarnaast wil ik mijn oude zonnenboiler ervoor laten zitten water opwarmen van 30-40 graden opwarmen naar 65-80 graden bespaart ook nog.
Er zijn meer mensen die met voldoende PV die het overschot elektrisch wegstoken in het verwarmingselement.Olaf van der Spek schreef op zondag 28 december 2025 @ 23:20:
[...]
65 - 80? Een WPB wil je volgens mij liever op 45 - 55C draaien.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
2 personen huishouden
| Verbruik | Verbruik | Verbruik | Meterstand | Verbruik | ||||||
| Water | Water | Water | Electriciteit | Electriciteit | ||||||
| Totaal | Warm | Koud | Boiler | Boiler | maand | |||||
| 4100,5 | ||||||||||
| 6,679 | 1,589 | 5,09 | 4146,2 | 45,7 | jan | |||||
| 6,007 | 1,2 | 4,807 | 4182 | 35,8 | feb | |||||
| 6,718 | 1,386 | 5,332 | 4222,2 | 40,2 | mrt | |||||
| 7,103 | 1,444 | 5,659 | 4259,2 | 37 | apr | |||||
| 8,643 | 1,666 | 6,977 | 4290,7 | 31,5 | mei | |||||
| 8,379 | 0,681 | 7,698 | 4319,5 | 28,8 | jun | |||||
| 9,095 | 1,089 | 8,006 | 4347 | 27,5 | jul | |||||
| 7,66 | 1,047 | 6,613 | 4374,2 | 27,2 | aug | |||||
| 5,611 | 0,736 | 4,875 | 4399,3 | 25,1 | sep | |||||
| 6,011 | 0,964 | 5,047 | 4431 | 31,7 | okt | |||||
| 5,513 | 1,193 | 4,32 | 4463,8 | 32,8 | nov | |||||
| 5,791 | 1,242 | 4,549 | 4500,9 | 37,1 | dec | |||||
| 83,21 | 14,237 | 68,973 | 400,4 | Totaal |
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
de atlantic explorer gaat als je het v contact gebruikt standaard naar 62 graden. als er overschot is is dat prima.Olaf van der Spek schreef op zondag 28 december 2025 @ 23:20:
[...]
65 - 80? Een WPB wil je volgens mij liever op 45 - 55C draaien.
Veroordeel niet, verwonder u slechts
En dan heb je een hoop heet water wat uiteindelijk toch weer afkoelt, overschot beter ergens anders instoppen.habbekrats schreef op maandag 29 december 2025 @ 07:53:
[...]
Er zijn meer mensen die met voldoende PV die het overschot elektrisch wegstoken in het verwarmingselement.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
Ik heb een Victron met 32kwh accu, in een 150 Litervat kun je ongeveer 35kwh opslaan.klump4u schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 08:52:
[...]
En dan heb je een hoop heet water wat uiteindelijk toch weer afkoelt, overschot beter ergens anders instoppen.
Ik kom binnenkort even met een update, maar het plan is
Een Nexus duplex vat 150 of 200 liter met 1 wisselaar. Hier schroef ik een 3 kw element in om in de 7-8 maand per jaar overtollig pv in te stoppen. Ik hou dan de mogelijkheid om op de wisselaar een warmtepompboiler unit te zetten, bv een Hewalex. Die kan ik nu niet echt kwijt daarom moet er dan flink verbouwt worden, ik krijg dat ding niet door het zolderluik.
Meer accu heeft niet veel zin in de zomer zit dat ding voor 12 uur al vol.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Dat ding kan ook niet toveren denk ik? Kan je daarmee warm water voor meerdere dagen opslaan zonder substantieel verlies?habbekrats schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 10:28:
[...]
Een Nexus duplex vat 150 of 200 liter met 1 wisselaar. Hier schroef ik een 3 kw element in om in de 7-8 maand per jaar overtollig pv in te stoppen.
Want je zult dan op de momenten van zon, met name in de koudere maanden, "greedy" willen bufferen om die maanden met weinig zon èn warmte behoefte weer te compenseren.
Of is jouw case anders?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Dit lijken veel mensen over het hoofd te zien, de bruikbaarheid van 270l water op 65c is bij mij in de zomer 0. Het douchegebruik in die periode is vaak ook nog eens met lagere temperaturen, dus je zou urenlang kunnen douchen maar de behoefte ontbreekt.klump4u schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 08:52:
[...]
En dan heb je een hoop heet water wat uiteindelijk toch weer afkoelt, overschot beter ergens anders instoppen.
Ik heb een dynamisch contract en kan de goedkope uren "laden" en dan hoeft hij natuurlijk niet vol elke dag. Alleen elke x dagen een legionella run. Ik lees op diverse fora mee en zie ook veel uitvallende warmtepompen die dingen zijn duur en voor 10e levensjaar moeten ze vervangen worden. Daarom zou ik ook liever een wpb hebben met losse opslag. Je kunt alles zelf aansluiten alleen de wpb installatie laten doen anders geen ISDE subsidie. Als ik wat over de grenzen kijk wat een wpb daar kost verdwijnt een hoop van de ISDE subsidie in de zak van de installateurs. Een Hewalex of Sunex DROPS zijn losse units die zonder isde ook nog betaalbaar zijn.Tanuki schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 11:08:
[...]
Dat ding kan ook niet toveren denk ik? Kan je daarmee warm water voor meerdere dagen opslaan zonder substantieel verlies?
Want je zult dan op de momenten van zon, met name in de koudere maanden, "greedy" willen bufferen om die maanden met weinig zon èn warmte behoefte weer te compenseren.
Of is jouw case anders?
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Oke, hetzelfde zou je kunnen bereiken met een WPB of natuurlijk een boilervat met een elektrisch element erin. Met dat laatste heb je de stroom efficientie van de warmtepomp niet.habbekrats schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 11:47:
[...]
Ik heb een dynamisch contract en kan de goedkope uren "laden" en dan hoeft hij natuurlijk niet vol elke dag. Alleen elke x dagen een legionella run. Ik lees op diverse fora mee en zie ook veel uitvallende warmtepompen die dingen zijn duur en voor 10e levensjaar moeten ze vervangen worden. Daarom zou ik ook liever een wpb hebben met losse opslag. Je kunt alles zelf aansluiten alleen de wpb installatie laten doen anders geen ISDE subsidie. Als ik wat over de grenzen kijk wat een wpb daar kost verdwijnt een hoop van de ISDE subsidie in de zak van de installateurs. Een Hewalex of Sunex DROPS zijn losse units die zonder isde ook nog betaalbaar zijn.
Ik dacht dat je daadwerkelijk de casus "We kunnen ons warm water maar voor een paar dagen bewaren" wilde gaan tackelen.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Stel jij bent met 2 pers. en doucht 5 min en gaat niet in bad. Dan heeft het niet veel nut in de zomer. Maar er zijn ook huishoudens met een groot ligbad, zwembadje vullen etc etc. Persoonlijk stook ik zo min mogelijk met het element, tenzij je helemaal geen compressor hebt.
Daarom gewoon en een WPB en een accu
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
In online calculator wat zitten rommelen, vannacht kon ik stroom kopen voor 14ct/kw .
In september/oktober is het vaak wel best zonnig, genoeg in het pv overschot de accu vol te maken de de warmwaterbuffer naar 85 graden te brengen dan kan ik wel 2 dagen overbruggen zonder zon.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/mLChgFon3iNORYo9D5Na6H5u.jpg?f=user_large)
Nogmaals op dit moment gaat een wpb niet lukken zonder verbouwing. Dat ding moet op zolder dan kan ik ook nog warme lucht uit de ventilatie voor het via de pijp uit het dak gaat indien nodig .
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
eens, maar anders betaal je of terugleverkosten of je moet je omvormer uitzetten om dat niet te betalen. je kunt nog veel meer doen met heet water behalve uren douchen. en 1 van die dagen is inderdaad laten afkoelen.Wolly schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 11:46:
[...]
Dit lijken veel mensen over het hoofd te zien, de bruikbaarheid van 270l water op 65c is bij mij in de zomer 0. Het douchegebruik in die periode is vaak ook nog eens met lagere temperaturen, dus je zou urenlang kunnen douchen maar de behoefte ontbreekt.
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Een klein boilertje onder de wasbak word zo misschien wel interessant, maar dat bekijk ik in 2027 wel, krijg nu nog leuk geld voor terug leveringNo Hands schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 13:11:
[...]
eens, maar anders betaal je of terugleverkosten of je moet je omvormer uitzetten om dat niet te betalen. je kunt nog veel meer doen met heet water behalve uren douchen. en 1 van die dagen is inderdaad laten afkoelen.
1 PVoutput . Dongen NB
Jou plan is zeker een 'steam shower' aangezien 32KWh 150 liter water van 10 naar ruim 180 graden kan verhitten... wél onder flinke druk: een ultra Quookerhabbekrats schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 10:28:
[...]
Ik heb een Victron met 32kwh accu, in een 150 Litervat kun je ongeveer 35kwh opslaan.
Ik kom binnenkort even met een update, maar het plan is
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/
Klopt rond de 12kw gaat erin, tikfoutje in mijn excel.natural colour schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 17:36:
[...]
Jou plan is zeker een 'steam shower' aangezien 32KWh 150 liter water van 10 naar ruim 180 graden kan verhitten... wél onder flinke druk: een ultra Quooker
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
In de zomer is een vat water op 85 graden ook niet handig binnen de geisoleerde schil. Of je moet nog wat extra stroom kwijt willen aan de airco tbv koelen van de woning
Zolang ik netto nog iets krijg voor teruglevering doe ik dat liever in het geval van overschot. En anders de omvormer terugregelen naar 0W teruglevering.
PS: een thuisbatterij en verder alles elektrisch heb ik al.
Met negatieve prijzen moet ik het ergens dumpen of de omvormer uit. Ik heb nog 1 oude omvormer die is niet te regelen dus ik heb al eens een 3kw heater in de tuin gehad om af te fakkelen.Franciesco schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 18:09:
Voor ieder kan het anders zijn, maar ik zou niet weten wat ik iedere dag met 150 liter water op 85 graden moet doen. Ik heb voor 2 personen al ruim genoeg aan 150 liter op 50 graden. En in de warmere maanden is dat al overkill.
In de zomer is een vat water op 85 graden ook niet handig binnen de geisoleerde schil. Of je moet nog wat extra stroom kwijt willen aan de airco tbv koelen van de woning
Zolang ik netto nog iets krijg voor teruglevering doe ik dat liever in het geval van overschot. En anders de omvormer terugregelen naar 0W teruglevering.
PS: een thuisbatterij en verder alles elektrisch heb ik al.
Een collega heeft zijn buffervat nog extra ingepakt met Armaflex 20mm hij meet alleen niet wat er daadwerkelijk helpt. Ik hoop dus ook nog op een flink stuk.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Waarom specifiek deze Haier? En wat zou het voor of nadeel zijn t.o.v. bijvoorbeeld een Calypso split?louwerens schreef op zondag 28 december 2025 @ 21:17:
Ik ben opzoek naar een split uitvoering. Zijn er mensen met ervaring van deze :
HAIER Warmtepomp voor sanitair warm water Haier S1 Split 200 liter.
Begin maar eens met https://haier-klime.me/wp...er_Water-Heater_Man_c.pdflouwerens schreef op zondag 28 december 2025 @ 21:17:
Ik ben opzoek naar een split uitvoering. Zijn er mensen met ervaring van deze :
HAIER Warmtepomp voor sanitair warm water Haier S1 Split 200 liter.
Even de pluspunten noemen:
- 2 opoffer anodes
- R134a in een split machine
- 64dB!!
- document van 2017
Dat iemand een palet voor je deur aflevert zie ik nog wel gebeuren.
Een installateur vinden die hier aan wil beginnen echter...
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Even op mijn eventuele setup t.v.v.d. gasketel, eerst maar even praatplaatjes zoals ik het altijd maar noem.
De huidige installatie met nog een Atag Blauwe engel uit 2002. Deze moet er nu uit aangezien hij vocht begint te lekken bij het branderhuis. Ik verstook nu alleen nog gas ~ 120-140 m3 per jaar voor douchewater. CV bedrijf staat al 2 jaar uit.
/f/image/S4AnuXdIqCf254bEElTdsIa2.png?f=fotoalbum_large)
Ik wil de wijziging in 3 stappen doen,
1 De verwijdering van de ketel en bijbehoren
2 Plaatsing van een buffervat 120-150 Liter in RVS (waterontharder en geen zijn in Anode perikelen)
vervangen diverse appendages welke ook ruim 20 jaar zijn.
3 Na verbouwing de Warmtepomp unit plaatsen, gezien de leeftijd moet de zonneboiler ook vervangen worden of verwijderen en meer PV leggen.
Ik studeer nog op de integratie van de WPB, ik lees hier diverse schema's van over wel of niet gebruiken van de warmtewisselaar in het tapwatervat.
/f/image/ZUcAu74KqSU7nIRfqczavLwR.png?f=fotoalbum_large)
Dan moet ik het systeem nog slim aansturen, daar zijn diverse kastjes voor te koop die ik eigenlijk allemaal wel aan de prijs vind. Ik zou natuurlijk ook zelf iets kunnen maken in HA met een bv ESP32 met sensoren en PWM aansturing van de heater en later vrijgave van de WPB.
Nu ben ik wel eens een tijdje weg en moet mijn vrouw het ook kunnen bedienen en snappen, een kant en klaar kastje werkt natuurlijk direct, ik voind het MY-PV Thor systeem wel mooi maar 700 euro is een aardig bedrag.
Afbeelding hieronder met diverse aansturingen, misschien mensen met meer tips.
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168
Even reagerend op deze oude post.paQ schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 20:13:
Bijna uitgetweakt. (Atlantic Explorer V4)
(Thermostaat van) Verwarmingselement direct aangesloten
[Afbeelding]
Is het echt een normale instelbare thermostaat of een veiligheidsthermostaat die je moet resetten?
Ik wil ook het element aansuren, buiten de Atlantic om.
Ik zal hier dan ook een temperatuur schakeling op zetten met een sensor, maar ik zie er dan het liefst ook een (veiligheids)thermostaat bij.
Warmtepomp moet op gezetten tijden werken, en dan wanneer nodig zelf elektrisch bij schakelen.
[ Voor 5% gewijzigd door !null op 04-01-2026 12:54 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Je kunt het element als nood instellen, dan pakt ie de volle 1800W.!null schreef op zondag 4 januari 2026 @ 12:52:
[...]
Even reagerend op deze oude post.
Is het echt een normale instelbare thermostaat of een veiligheidsthermostaat die je moet resetten?
Ik wil ook het element aansuren, buiten de Atlantic om.
Ik zal hier dan ook een temperatuur schakeling op zetten met een sensor, maar ik zie er dan het liefst ook een (veiligheids)thermostaat bij.
Warmtepomp moet op gezetten tijden werken, en dan wanneer nodig zelf elektrisch bij schakelen.
Ik heb wel gemerkt in boost mode dat de gezamenlijke stroom te hoog kan worden en dan regelt het element ook vanzelf terug in vermogen.
Als je hem 'los' bedient, dan regelt ie dus ook niet terug in vermogen en kun je over de max heen gaan van bijv je slimme stekker en/of groep. De inschakelstroom van de weerstand is ook gewoon 8A, dus wel iets om rekening mee te houden.
Wat ik wel jammer vind is dat de WPB een interne regeling lijkt te hebben van een variabel dT drempel tov de gemeten tank temperatuur. M.a.w. hoe hoger de temperatuur, hoe groter de dT moet zijn tussen setpoint en T.
Ook lijkt hij hoe dan ook te gaan verwarmen onder de 40 graden, tot 45 graden.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ja daar ben ik me van bewest, komt op stekkerblok op dezelfde 16A groep, dat zal goed gaan.paQ schreef op zondag 4 januari 2026 @ 12:58:
[...]
Je kunt het element als nood instellen, dan pakt ie de volle 1800W.
Ik heb wel gemerkt in boost mode dat de gezamenlijke stroom te hoog kan worden en dan regelt het element ook vanzelf terug in vermogen.
Als je hem 'los' bedient, dan regelt ie dus ook niet terug in vermogen en kun je over de max heen gaan van bijv je slimme stekker en/of groep. De inschakelstroom van de weerstand is ook gewoon 8A, dus wel iets om rekening mee te houden.
Wat ik wel jammer vind is dat de WPB een interne regeling lijkt te hebben van een variabel dT drempel tov de gemeten tank temperatuur. M.a.w. hoe hoger de temperatuur, hoe groter de dT moet zijn tussen setpoint en T.
Ook lijkt hij hoe dan ook te gaan verwarmen onder de 40 graden, tot 45 graden.
Op deze zelfde atlantic boiler zit ook nog een klein PVT systeem aangesloten en er draait een verwarming op met een lage vraag.
Maar ondanks dat ik het verwarmingselement heb toegestaan, pakt hij die zelden. Ik weet niet vanaf wanneer hij die zou moeten pakken, maar de temperatuur die ik zelf meet (wat lager in het vat, andere plek dan atlantic pcb) is best laag soms. Ik heb het idee dat de PVT + atlantic warmtepompje hem net hoog genoeg houden zodat het element niet aanspringt, maar prestaties ook minder zijn.
Als warmte levering en afname redelijk gematcht zijn, is het alsnog beter om dat 10 graden hoor te laten plaatsvinden. Maar initieel is er wat vertraging en loopt het niet helemaal lekker.
Daarnaast is de Atlantic te lawaaierig om op alle uren te draaien, niet vanwege compressor maar vanwege luchtverplaatsing. Dat geeft niet, dan kan de PVT verder, maar wil ik element wel zelf aansturen als Atlantic even uitstaat.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Ik zou enorm oppassen met een stekkerblok en dit soort belasting!!null schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:20:
[...]
Ja daar ben ik me van bewest, komt op stekkerblok op dezelfde 16A groep, dat zal goed gaan.
Op deze zelfde atlantic boiler zit ook nog een klein PVT systeem aangesloten en er draait een verwarming op met een lage vraag.
Maar ondanks dat ik het verwarmingselement heb toegestaan, pakt hij die zelden. Ik weet niet vanaf wanneer hij die zou moeten pakken, maar de temperatuur die ik zelf meet (wat lager in het vat, andere plek dan atlantic pcb) is best laag soms. Ik heb het idee dat de PVT + atlantic warmtepompje hem net hoog genoeg houden zodat het element niet aanspringt, maar prestaties ook minder zijn.
Als warmte levering en afname redelijk gematcht zijn, is het alsnog beter om dat 10 graden hoor te laten plaatsvinden. Maar initieel is er wat vertraging en loopt het niet helemaal lekker.
Daarnaast is de Atlantic te lawaaierig om op alle uren te draaien, niet vanwege compressor maar vanwege luchtverplaatsing. Dat geeft niet, dan kan de PVT verder, maar wil ik element wel zelf aansturen als Atlantic even uitstaat.
Ook heaters etc wordt geadviseerd direct in een stopcontact te steken ivm risico op overbelasting en dus brandgevaar!
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik bedoel een wandcontactdoos inderdaad. En die zit op zijn eigen groep.MuadDib007 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:32:
[...]
Ik zou enorm oppassen met een stekkerblok en dit soort belasting!
Ook heaters etc wordt geadviseerd direct in een stopcontact te steken ivm risico op overbelasting en dus brandgevaar!
Daar kan hij nu soms ook al elektrisch element + warmtepomp op doen, en ik heb dit gecontroleerd met warmtebeeldcamera dat dit niet te warm wordt.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Bij mijn V3 kan ik de ventilator regelen met de binnen/binnen instelling (stilst) of binnen/buiten (hoorbaar).!null schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:20:
[...]
Daarnaast is de Atlantic te lawaaierig om op alle uren te draaien, niet vanwege compressor maar vanwege luchtverplaatsing. Dat geeft niet, dan kan de PVT verder, maar wil ik element wel zelf aansturen als Atlantic even uitstaat.
Ik zuig zowel van binnen (MV) als van buiten aan en behalve het geluid en verbruik zie ik geen verschil in hoe snel hij verwarmt.
Wat bedoel je met PVT, een collector?
[ Voor 3% gewijzigd door Speedy-Andre op 04-01-2026 15:27 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Zo heb ik hem ook al staan, maar het geeft toch te veel geluid door de dunne binnenmuren. Enige optie is geluidsisolatie/absorptie in de ruimte eromheen, maar is niet veel ruimte.Speedy-Andre schreef op zondag 4 januari 2026 @ 15:20:
[...]
Bij mijn V3 kan ik de ventilator regelen met de binnen/binnen instelling (stilst) of binnen/buiten (hoorbaar).
Ik zuig zowel van binnen (MV) als van buiten aan en behalve het geluid en verbruik zie ik geen verschil in hoe snel hij verwarmt.
Een warmtepompboiler is een heel praktisch ding, maar vooral als hij ergens kan staan waar geluid niet boeit (schuur/garage/bijkeuken etc). In vele rijtjeshuizen blijft het toch lastig.
Gaat om specifieke systemen met collector met koelmiddel erin, achter de zonnepanelen. Met een aan/uit compressor. Opzich mooie systemen in de zin dat ze PVT betaalbaar maken met simpelere techniek die daardoor betrouwbaar is.Wat bedoel je met PVT, een collector?
Maar COP is all over the place (niet zo consistent/voorspelbaar als normaal) en je hebt weinig mogelijkheden, daarnaast is het nog oude techniek met r134a en krijgen ze het niet op r290, dus even de vraag waar dat heen gaat, of het straks nog verkocht mag worden met ander koelmiddel.
Ik ga dit niet opnieuw doen voor anderen in ieder geval. Hooguit de 2kW versie voor alleen warm water) Maar goed dit huis had maar 500m3 gas en ook buiten weinig ruimte voor warmtepomp, zeker met erfgrens geluidseis.
Dus nu een compromis, die beter gaat werken als elektrische backup goed te laten werken. En cv pomp (direct op thermostaat) niet aangaat als vat temperatuur te laag is.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
PVT is dan een versie uit Zuid-Europa denk ik, R134a heb ik liever niet op m'n dak en het zou mij flink beperken wat de hanteerbaarheid betreft (denk aan panelen vervangen of dak onderhoud).
Met jaarlijks maar 270kWh voor de wpb heeft zoiets geen zin, net als water collectors als daar plaats voor was.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Opzich ben ik wel te spreken over het 2kW setje, want die is behoorlijk stil en kan je daardoor overal plaatsen, itt een warmtepompboiler. De 4kW set is al meer rumoerig en wordt dan voor verwarming toegepast, wat een beetje een stretch is.
Maar als een warmtepompboiler kan, dan is dat goedkoper natuurlijk.
Ik ga echter geen warmtepompboiler meer aanbieden, tenzij deze echt in een schuur/garage of wat dan ook kan dat ik zeker weet dat het geen geluidsoverlast geeft.
Gewoon zaken installeren die gegarandeerd werken en geen overlast geven. Kan ook met wpb, maar zeker niet in gemiddelde rijtjeshuis.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Als het goed is zit het koelmiddel alleen in de opwerkwarmtepomp. Achter je panelen loopt glycol of een andere vloeistof met laag vriespunt.Speedy-Andre schreef op zondag 4 januari 2026 @ 16:50:
PVT is dan een versie uit Zuid-Europa denk ik, R134a heb ik liever niet op m'n dak ...
Hier in het dorp zit ook een installateur die zelf PVT systemen in de markt zet. Hij laat zelf de warmtewisselaars maken voor 170 x 210 panelen, een Nibe W/W warmtepomp er naast en een mini PLC (Eaton Easy) met de bovenliggende besturing. Je moet wel een beste tuin hebben want ze begraven dik 100m2 kunststofleiding op een meter onder het maaiveld als warmteopslag.
Er zijn al best wat van die systemen geïnstalleerd. Goed herkenbaar aan een huis waar 8 á 10 panelen veel langer onder de rijp zitten 's ochtends.
COP gaat alle kanten op bijvoorbeeld.
Maar je hoeft niet je hele dak vol te leggen en het kost een fractie van de gerenommeerde PVT leveranciers waarbij je zo op de 30K zit.
Het zijn dan ook veel simpelere systemen. Aan/uit compressoren, temperatuur gestuurd op een vat.
Ik ken iemand die zo'n systeem al een jaar of 13 heeft draaien, zonder onderhoud aan het warmtepomp deel.
Maar goed, het is iets voor specifieke situaties. Het presteert niet consistent, het is een compromis. Maar als je bijvoorbeeld maar 400m3 gas te vervangen hebt terwijl er geen ruimte is...
Heb ook met binnen geplaatste warmtepompen gewerkt, die heel stil zijn. Heel goed allemaal maar zit je zo op 14/15K en schiet ook zijn doel voorbij voor dat soort zeer zuinige huishoudens. Terugverdientijd is voor velen gelukkig niet direct van belang, maar als het extreem lang is.. ook weer niet verkoopbaar.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Dit soort prijzen heb ik ook gezien voor de installaties die hier vanuit het dorp geleverd worden. Maar dat is dan alleen het Nibe deel....!null schreef op zondag 4 januari 2026 @ 22:27:
Heb ook met binnen geplaatste warmtepompen gewerkt, die heel stil zijn. Heel goed allemaal maar zit je zo op 14/15K en schiet ook zijn doel voorbij voor dat soort zeer zuinige huishoudens. Terugverdientijd is voor velen gelukkig niet direct van belang, maar als het extreem lang is.. ook weer niet verkoopbaar.
Ik ben nog niet overtuigd van het systeem met dit soort weer. Of zoals vorig jaar 2 maanden mistig, vochtig en net boven het vriespunt.... En ik heb wel serieus gekeken (sta nu voor de grote verduurzaming van ons huis).
Right. Back on topic.
Nu zit ik wat te spelen met het inregelen van de WP boiler. Ik zou dit graag willen doen obv dynamische prijzen (prijs 3 uur aaneengesloten laag = opladen). Op dit moment heb ik dat gedaan met een Homewizard plug die 1x per dag aan gaat wanneer bij het blok met 3 uur laagste aaneengesloten prijzen. Deze plug heb ik vervolgens aangesloten op de I1 klem van de Explorer die ingesteld is op smartgrid modus (wp only). Dat werkt op zich goed, maar:
- In deze stand gaat hij doorstoken tot 62graden wanneer hij een signaal heeft gehad
- Er in de Smartgrid modus moeten ook 8 uren ingesteld zijn wanneer hij aan kan gaan naar het ingesteld setpoint (bij mij nu 50 graden)
Nu is mijn vraag of iemand een suggestie heeft waarop
1. de Explorer niet altijd door stookt naar 62 graden in Smart grid modus, maar bijvoorbeeld stopt bij 50 of 55.
2. Daarnaast zou het mooi zijn als de boiler alleen aan gaat wanneer hij een signaal krijgt en niet wanneer de temperatuur onder de 50 graden komt (nu tijdens de geprogrammeerde uren wanneer hij onder de 50 graden komt).
P.s. Ik heb ook de PV modus geprobeerd, maar het nadeel daarvan is ook het doorstoken naar 62 graden en de tijdblokken waarin het systeem aan gaat zonder "fotovoltaïsche signaal"
Ik ben hier helaas ook nog niet goed uitgekomen. Voor nu heb ik hem ingesteld om van 10.30 tot 18.30 aan te gaan. Daarmee zit ik meestal wel in de goedkoopste uurtjes. Tussen 19u en 7u wil ik sowieso niet dat hij aan staat vanwege het geluid als wij/kids slapen.EnergyExplorer schreef op maandag 5 januari 2026 @ 15:26:
Mogelijk is het al een keer ter sprake gekomen, maar ik kon het zo snel niet terug vinden. Ik heb onlangs een Atlantic Explore V5 met COIL geïnstalleerd, de machine werkt fantastisch en sinds eind vorig jaar het gas dus ook afgesloten. De standaard integratie met HA werkt ook prima wat mij betreft, daar is al aardig wat data uit te halen.
Nu zit ik wat te spelen met het inregelen van de WP boiler. Ik zou dit graag willen doen obv dynamische prijzen (prijs 3 uur aaneengesloten laag = opladen). Op dit moment heb ik dat gedaan met een Homewizard plug die 1x per dag aan gaat wanneer bij het blok met 3 uur laagste aaneengesloten prijzen. Deze plug heb ik vervolgens aangesloten op de I1 klem van de Explorer die ingesteld is op smartgrid modus. Dat werkt op zich goed, maar:
- In deze stand gaat hij doorstoken tot 62graden wanneer hij een signaal heeft gehad
- Er in de Smartgrid modus moeten ook 8 uren ingesteld zijn wanneer hij aan kan gaan naar het ingesteld setpoint (bij mij nu 50 graden)
Nu is mijn vraag of iemand een suggestie heeft waarop
1. de Explorer niet altijd door stookt naar 62 graden in Smart grid modus, maar bijvoorbeeld stopt bij 50 of 55.
2. Daarnaast zou het mooi zijn als de boiler alleen aan gaat wanneer hij een signaal krijgt en niet wanneer de temperatuur onder de 50 graden komt (nu tijdens de geprogrammeerde uren wanneer hij onder de 50 graden komt).
P.s. Ik heb ook de PV modus geprobeerd, maar het nadeel daarvan is ook het doorstoken naar 62 graden en de tijdblokken waarin het systeem aan gaat zonder "fotovoltaïsche signaal"
Met een verbruik van 1 tot 1.5kWh per dag voelt verdere optimalisatie ook een beetje nutteloos. Denk dat ik daar max (en dan reken ik heel ruim) nog 5ct per dag mee zou kunnen besparen, dus 20 euro per jaar. En na dit jaar is overdag draaien vanwege einde saldering sowieso het beste moment.
Je hebt een versie met coil dus dan is er een plek waar een je sensor kan plaatsen.
Die sensor kan je een tijd met het display vergelijken om te zien hoeveel hij afwijkt, bij mijn V3 klopt het aardig.
Zoals gezegd is de winst marginaal met een wpb, met de timer overdag kom je een eind want hij zal meestal maar 1 run doen binnen 8 uur en met de warmste lucht toevoer (hogere cop).
Zonder element is het pv contact nog voordeliger en is er meer kans op draaien met zonnestroom.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Mijn ervaring (v5, 240l coil) is dat je de I1 klem wel op spanning moet houden. Als ik die uitschakel, dan gaat na verloop van tijd de WPB wel stoppen met verwarmen (maar hij kan gerust nog een x tijd doorgaan).EnergyExplorer schreef op maandag 5 januari 2026 @ 15:26:
Mogelijk is het al een keer ter sprake gekomen, maar ik kon het zo snel niet terug vinden. Ik heb onlangs een Atlantic Explore V5 met COIL geïnstalleerd, de machine werkt fantastisch en sinds eind vorig jaar het gas dus ook afgesloten. De standaard integratie met HA werkt ook prima wat mij betreft, daar is al aardig wat data uit te halen.
Nu zit ik wat te spelen met het inregelen van de WP boiler. Ik zou dit graag willen doen obv dynamische prijzen (prijs 3 uur aaneengesloten laag = opladen). Op dit moment heb ik dat gedaan met een Homewizard plug die 1x per dag aan gaat wanneer bij het blok met 3 uur laagste aaneengesloten prijzen. Deze plug heb ik vervolgens aangesloten op de I1 klem van de Explorer die ingesteld is op smartgrid modus (wp only). Dat werkt op zich goed, maar:
- In deze stand gaat hij doorstoken tot 62graden wanneer hij een signaal heeft gehad
- Er in de Smartgrid modus moeten ook 8 uren ingesteld zijn wanneer hij aan kan gaan naar het ingesteld setpoint (bij mij nu 50 graden)
Nu is mijn vraag of iemand een suggestie heeft waarop
1. de Explorer niet altijd door stookt naar 62 graden in Smart grid modus, maar bijvoorbeeld stopt bij 50 of 55.
2. Daarnaast zou het mooi zijn als de boiler alleen aan gaat wanneer hij een signaal krijgt en niet wanneer de temperatuur onder de 50 graden komt (nu tijdens de geprogrammeerde uren wanneer hij onder de 50 graden komt).
P.s. Ik heb ook de PV modus geprobeerd, maar het nadeel daarvan is ook het doorstoken naar 62 graden en de tijdblokken waarin het systeem aan gaat zonder "fotovoltaïsche signaal"
Als je l2 aansluit, kun je een geforceerde stop uitvoeren.
I1 uit
I2 aan
:strip_exif()/f/image/WsW3HD2XJxTJHlQxKheFwhjQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb daarmee mezelf de volgende controls gegeven:
:strip_exif()/f/image/8NJMQFzjTANxfz3EZKbkOdTD.png?f=user_large)
In de praktijk: elke dag lekker later pruttelen tussen 10.00 en 19.00. Gebruik de externe sturing voornamelijk om elke zondag een legionellarun uit te voeren of eens flink te boosten bij een grote warm water afname
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
Welk verschil in verbruik zie je tussen binnen/binnen instelling of binnen/buiten?Speedy-Andre schreef op zondag 4 januari 2026 @ 15:20:
[...]
Bij mijn V3 kan ik de ventilator regelen met de binnen/binnen instelling (stilst) of binnen/buiten (hoorbaar).
Ik zuig zowel van binnen (MV) als van buiten aan en behalve het geluid en verbruik zie ik geen verschil in hoe snel hij verwarmt.
You can make things idiot proof, but they'll always come out with a better idiot
20W meer bij intern/extern, volgens Aquamqtt was de fan pwm 50% (int/int) vs 100%.LT1970 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 07:23:
[...]
Welk verschil in verbruik zie je tussen binnen/binnen instelling of binnen/buiten?
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
Ik had hem altijd staan op verwarmen tussen 9 - 16 uur en dat was altijd prima, maar nu viel mij ineens op (al een paar weken geleden toen het nog niet zo koud was als nu) dat hij ineens 's avonds om 19 uur nog stond te draaien.
Ik heb toen in het menu de tijden doorgekeken, maar hij gaat niet akkoord met een kortere draaitijd dan 9,5 uur.
Wij verwarmen tot max 45 graden en we gebruiken hem alleen voor de douche en we douchen niet eens elke dag.
Kan iemand verklaren waarom hij nu ineens niet meer genoeg heeft aan de eerder ingestelde tijd?
Hij staat op Binnnen aanvoer/buiten Afvoer. Op een goed geisoleerde maar onverwarmde zolder. En hij draait niet maximaal maar de middelste stand.
[ Voor 20% gewijzigd door timpel_800 op 06-01-2026 11:09 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
In theorie wel, maar er verandert nog meer in mijn situatie:timovd schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 10:32:
@Speedy-Andre Maar de efficientie zou toch omhoog moeten gaan bij een hogere flow? Dus de ventilatie draait harder en verbruikt daarmee ook meer stroom. De compressor draait het zelfde en de afgegeven warmte is dan ook hoger? Is dat te meten?
- Luchttemperatuur daalt wanneer de wpb harder draait (Itho fan voert warme lucht aan, rest komt van buiten)
- Weerstand in de buizen aan alle kanten, hoeveel extra flow geeft het?
Ik kan het pas goed vergelijken als alles elke dag gelijk zou zijn zoals waterverbruik en het weer.
Met deze vrij korte runs is het waarschijnlijk nauwelijks zichtbaar.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Het eerste waar ik aan denk is vervuiling. Gebruik je toevallig een filter op de luchtinlaat? Heb je de ventilator wel eens schoongemaakt?timpel_800 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 11:07:
[…]
Kan iemand verklaren waarom hij nu ineens niet meer genoeg heeft aan de eerder ingestelde tijd?
[…]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Ik heb er een WTW filter voor zitten die ik regelmatig schoon maak (en nu duidelijk aan de beurt was om schoon te maken). Ook doe ik de condensor regelmatig schoonzuigen met een een borstelkop op de stofzuiger. Zo goed en kwaad als dat gaat. Als ik het inschat vind ik dus ook niet dat hij heel vies is. Zie foto's
Het is dus ook niet zo dat hij de hele ingestelde tijd staat te draaien, maar meer dat hij waarschijnlijk door ons gebruikspatroon, hij nu vind dat hij in de avond/nacht ook nog moet draaien?
Ik zal hem eens op Maximaal zetten (had geluidsoverlast van de buren maar de ramen zitten nu toch allemaal dicht
(Edit) Ik heb het voor elkaar gekregen om in de instellingen ervoor te zorgen dat de wpb nog maar 1 periode aangaat ipv 2. Blijkbaar was er iets gewijzigd door een stroomstoring oid. Hoewel de rest van de instellingen allemaal goed stonden.
Er staat trouwens wel een halve cm water in die bak!
Is dat normaal?
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
[ Voor 68% gewijzigd door timpel_800 op 06-01-2026 15:50 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Zo lees ik van alles over circulatiepompen, allerlei geavanceerde instellingen etc. Ik wil eigenlijk gewoon een installateur het apparaat laten neerzetten en er zelf niet echt meer naar omkijken. Idealiter wil ik hem wel gebruik laten maken van mijn zonnepanelen én de daluren via Tibber.
Het apparaat functioneert neem ik aan ook gewoon door wat te spelen met de instellingen zelf in combinatie met het koppelen aan een Home Assistant?
Dat is condenswater.
Als hij goed geplaatst is loopt het via de condenswater afvoer weg voordat het problemen geeft.
Staat hij echter uit het lood, dan kan hij wel eens aan de verkeerde kant overlopen als er te veel water in staat.
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025
[ Voor 7% gewijzigd door RichieB op 06-01-2026 23:12 ]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
/f/image/mCGEL7tYTouUPZPsmK7iOfuu.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/lNyr8kQt6OdCCouonSs7V3rt.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/T6MGqc5vc7SsXrr3ru6DIDvD.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/kxZlY63fOfl92jrfgcvEh2eS.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/pevE3fAUrzS4IKeBNZSmdenc.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/snZsE4mJdekkmhj55mpl16YE.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/tVbbVpkaHq7MnJw0iz35ALEt.jpg?f=fotoalbum_tile)