Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
Mbt het losmaken van de q-cabels: ja er is een speciaal tooltje voor, maar met een platte schroevendraaier lukt het ook gewoon.
Grote Enphase topic • IQ Gateway lokaal uitlezen • PVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
Ik had een vraagje. Ik heb onlangs 18 zonnepanelen laten plaatsen en volgens de offerte zou ik enphase IQ8MC moeten krijgen. Als ik nu de enphase app open zie ik 6x IQ8M en 12x IQ8MC staan. Is zie dat er een verschil zit in Voltage bereik en efficiency. Maar ik heb zelf niet echt een idee of dit in de praktijk een groot verschil geeft. Zou ik volgens jullie hier een punt van moeten maken of is het verschil verwaarloosbaar?
Alvast bedankt.
Hier heb ik zoiets in test. De lifepo4 230 Ah 24v batterij heb ik zelf gebouwd.Pazo schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 13:14:
[...]
Dat zal je via een andere manier moeten regelen. Via de Enphase omgeving kan het dan niet. Maar waarschijnlijk wel met bijvoorbeeld Home Assistent. Dan kan je mooie schema's / regels maken wanneer de batterij wel en niet mag laden / ontladen.
Maar de functies zullen wellicht ook fabrikant afhankelijk zijn.
De sturing voor laden en ontladen doe ik met Home Assistant.
De accu wordt, zolang er zon is, bijgeladen door 2 panelen ( 2x 400w) op mijn balkon. Zodra de hoofd installatie op het dak meer als 500 over productie heeft schakel ik een Victron lader bij die de accu met 24V en max 16A ondersteund bij het opladen. Komt de overproductie < 500 schakelt de lader uit. Dit wordt geregeld door Home Wizard Energy Plug en de Home Wizard App ( 12 euro / jaar )
Ik gebruik het systeem om mijn rustverbruik in de nachtelijke uren te compenseren. Het terug lever proces wordt getimed met een astronomische schakelklok. Gedurende de periode tussen zonsondergang en opkomst wordt de inverter aan de accu geschakeld. Het vermogen dat wordt terug geleverd wordt bepaald door mijn verbruik uit de 3 fasen op basis van de Home wizard P1 gegevens. In Home Assistant lees ik deze uit en tel de waarden op. De eindwaarde wordt via een MQTT server naar de inverter 'geschreven' als “AC set point” en levert dit vermogen terug aan het net. Alles via sturing uit Node Red van Home Assistant. Ook de accu ontlading en spanningsniveau hou ik via Home Assistant en de Inverter via MQTT in de gaten en schakel indien nodig de accu toevoer af om een te diepe ontlading te voorkomen
[ Voor 7% gewijzigd door Ies Korpershoek op 27-10-2023 21:17 ]
Wij zien niks. De installateur is de enige die toegang heeft tot de monitoring. Zelfs de bewoner waar de Envoy hangt kan er niks mee. Betekent ook dat monitoring van het systeem afhankelijk is van de internet verbinding van m'n buurman. Grof gezegd, als m'n buurman besluit z'n internet op te doeken, is er geen monitoring. Dat kan niet de bedoeling zijn.Louwm schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 19:22:
[...]
je kan nu wel alle panelen en de opwek op je dak zien in de app van enphase of alleen maar van de instalateur van de uitbreiding ?
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Wij hebben nog geen verdere informatie ontvangen over de toegang tot ons systeem, omdat 't project nog niet is afgerond. Installateur moet nog teug komen (een paar Micro's konden niet gevonden worden oid).Louwm schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 18:42:
maar je uitbreiding ( panelen )door een andere installateur met geplaatste envoy kan je toch wel zien in de app?
Als de installateur zegt dat hij dat kan, dan zou dat lokaal ook moeten kunnen toch. Ik ben alleen wel puzzled hoe dat kan. Schijnbaar is het PLC signaal sterk genoeg om de data van de micro's 5 huizen verderop uit te lezen.Eddie_ schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 15:10:
Dan kan de buurman, waar de IQ Gateway hangt, lokaal wel de data uitlezen, zie topicstart. Ben benieuwd of hij de micro's van alle vijf de huizen kan zien. Persoonlijk verwacht ik van niet.
Ik hoop dat hier iemand mij verder kan helpen met een probleem met de meetwaarden in de Enphase app.
Ik heb 17 JA Solar panelen (545w) met IQ7A micro omvormers, 3-fase q-relais. En de Envoy S metered.
Dit alles zelf geplaatst, aangesloten en in de app geconfigureerd.
Alles heeft al een jaar probleemloos gewerkt ! Alleen sinds Mei ongeveer zie je in de enphase App dat de geexporteerde KWh meer is dan er geproduceerd word. Dit is de opgetelde waarde van productie en consumtie... En de fout : probleem met de meetwaarden. Wegens tijdgebrek pas nu gaan zoeken waarom dit zo is. Heb het complete systeem al meerdere keren opnieuw opgestart. Dat helpt niet. Heb gisteren in Enlighten manager de locatie van de consumtie CT's eens veranderd en later weer terug gezet. (ooh ja, Mijn CT's zitten aangesloten op ALLEEN load, ter info ) Dan zie je een piek in je grafiek maar ik heb op de Enphase website gezien dat dit zo hoort. Vandaag heeft het tot ongeveer 11.00 goed gewerkt !. Tot daarna de waarden ineens weer opgeteld werden.... Je ziet in de grafiek dat rode piek na 11.00 ineens weer naar boven wijst ipv. naar beneden.
Iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt word? Alvast bedankt. Mvg, Richard
:strip_exif()/f/image/VxwwTUugn9drHMAuB04sGIeh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tL3QSEAhpvYSA11csSviIGDx.jpg?f=fotoalbum_large)
Naar welke kant wijzen de pijlen op de CT spoelen?DaRichie schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 21:22:
Goedenavond allen,
Ik hoop dat hier iemand mij verder kan helpen met een probleem met de meetwaarden in de Enphase app.
Ik heb 17 JA Solar panelen (545w) met IQ7A micro omvormers, 3-fase q-relais. En de Envoy S metered.
Dit alles zelf geplaatst, aangesloten en in de app geconfigureerd.
Alles heeft al een jaar probleemloos gewerkt ! Alleen sinds Mei ongeveer zie je in de enphase App dat de geexporteerde KWh meer is dan er geproduceerd word. Dit is de opgetelde waarde van productie en consumtie... En de fout : probleem met de meetwaarden. Wegens tijdgebrek pas nu gaan zoeken waarom dit zo is. Heb het complete systeem al meerdere keren opnieuw opgestart. Dat helpt niet. Heb gisteren in Enlighten manager de locatie van de consumtie CT's eens veranderd en later weer terug gezet. (ooh ja, Mijn CT's zitten aangesloten op ALLEEN load, ter info ) Dan zie je een piek in je grafiek maar ik heb op de Enphase website gezien dat dit zo hoort. Vandaag heeft het tot ongeveer 11.00 goed gewerkt !. Tot daarna de waarden ineens weer opgeteld werden.... Je ziet in de grafiek dat rode piek na 11.00 ineens weer naar boven wijst ipv. naar beneden.
Iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt word? Alvast bedankt. Mvg, Richard [Afbeelding]
[Afbeelding]
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
Woensdag wordt dit bij ons geinstalleerd.

Wij hebben nu een 1 fase meter en deze wordt ook omgezet naar 3*25 fase, ook wilde ik de metered gateway hebben , omdat ik wil kunnen meten wat onze consumptie is van wat we opbrengen met de panelen. Nu had ik hier gelezen dat ik er ook voor moet zorgen dat ze dan totaal 6 CT ringen moet laten plaatsen.
Op bovenstaande verzoek zijn de Microomvormers aangepast van IQ8M naar deze IQ8HC.
FYI, Stedin kon binnen 2 weken al langs komen om de meter te vervangen en dat kost totaal 385 euro.
Krijg je standaard toegang tot de Enphase App of moet ik die ook apart kopen?
Of moet ik het topic over de home wizard doorlezen om de P1 meter(gebruik ik nu ook) te kunnen gebruiken.
Eerlijk gezegd: als je al Homewizard hebt: ik had dan nooit voor een Metered gekozen. De installatie van een Metered vergeleken met een Standard is veel complexer vergeleken met de installatie van een Homewizard 3 fase meter om de opbrengst te registeren in HW. HW kan je dan al perfect laten zien wat je eigen verbruik is..
Maar goed de keus is reeds gemaakt
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Hoe lang worden gegevens bewaard bij de Enphase app?Glashelder schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 09:20:
Toegang tot de Enphase app krijgt als het goed is elke eigenaar van de installateur.
Eerlijk gezegd: als je al Homewizard hebt: ik had dan nooit voor een Metered gekozen. De installatie van een Metered vergeleken met een Standard is veel complexer vergeleken met de installatie van een Homewizard 3 fase meter om de opbrengst te registeren in HW. HW kan je dan al perfect laten zien wat je eigen verbruik is..
Maar goed de keus is reeds gemaakt
Als je bij HomeWizard de informatie > 1jaar terug wil kunnen kijken (en volgensmij ook als je zonnepanelen wil koppelen) moet je een abonnement nemen.
Daarnaast, Enphase meet de stroom, HomeWizard leest hem alleen uit.
Dus Enphase kun je ook gebruiken om je slimme meter te controleren
Als het je gaat om de nummertjes is het laten plaatsen van een homewizard e-meter ipv enphase ct's naar mijn mening een beter plan. @Unknown Alien
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 30-10-2023 10:50 ]
Sinds ik de Envoy metered heb, kijk ik niet meer op de HomeWizard app en hoef ik niet meer te betalen voor HomeWizard 'energy+' abonnement.jeroen3 schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 10:50:
Als het je gaat om de nummertjes is het laten plaatsen van een homewizard e-meter ipv enphase ct's naar mijn mening een beter plan. @Unknown Alien
Daarnaast kan de metered versie met Enphase accu's om gaan.
HomeWizard laat wel mooi 'realtime verbruik' zien.
--
Oftewel, HomeWizard lekker laten zitten en daarnaast een Enphase met meetspoelen plaatsen.
Hierop gaan bezuinigen heeft geen nut, als je het later om wil bouwen ben je meer werk/geld kwijt en moet d'r opnieuw iemand langs komen.
(Alhoewel las ik dat de nieuwe Enphase 'IQ Gateway' dezelfde hardware heeft voor metered/niet-metered en dat je later wel nog spoelen aan kunt sluiten zonder het gehele apparaat te vervangen)
Ik ben nieuw hier in dit topic, ik wil het onderstaande laten installeren. Het is een O/W opstelling.
Het paneel check formulier heb ik ingevuld en alles lijkt oke te zijn, maar als ik op de website van solarbouwmarkt kijk adviseren ze een ander micro omvormer.
Wou voor de zekerheid toch even vragen aan de experts hier of het allemaal oke is of dat ik toch niet om een microomvormer moet vragen bij de instalateur.
/f/image/s1mli0pf0GDUQNvydat2Cokl.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/SfrR63CWCXKK21PGPqdYaFHJ.png?f=fotoalbum_large)
Zoals je ziet passen vrijwel alle omvormers behalve iq7 en iq7a.
Op basis van je instraling op azimuth 100 valt het vermogen van het paneel terug en is het niet zo lonend om voor andere uit de iq8 familie te gaan, maar het kan wel. Een iq8mc bijvoorbeeld.
/f/image/VZYYOHErxww41NQIdNcyFr39.png?f=fotoalbum_large)
Maar ik zie dat ik de hoek ook moet veranderen in het formulier en de azimut moet ook iets anders, heb het nu ingevuld voor oost en west. Ik zie nu dat ik misschien toch beter voor de iq8mc kan gaan, maakt het veel uit qua opbrengst? Ik ben niet zo heel thuis in de materie.
/f/image/ZF8B8pHm8uvosEwN21MY6xGt.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/XExc4JVDTu4zvdpDr5NnNYyV.png?f=fotoalbum_large)
Ik vermoed dat één van je productie CT’s niet goed (verkeerd om) is aangesloten. De oranje balk (verbruik) mag alleen maar onder de 0 lijn staan, bij jou komt ie er bovenuit.DaRichie schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 21:22:
Dan zie je een piek in je grafiek maar ik heb op de Enphase website gezien dat dit zo hoort. Vandaag heeft het tot ongeveer 11.00 goed gewerkt !. Tot daarna de waarden ineens weer opgeteld werden.... Je ziet in de grafiek dat rode piek na 11.00 ineens weer naar boven wijst ipv. naar beneden.
Iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt word? Alvast bedankt. Mvg, Richard [Afbeelding]
[Afbeelding]
Heb je wellicht meer fasen en komen de verbruikers op één van de fasen pas in op het moment dat het probleem zich voordoet? Zou één fase met veel verbruik kunnen zijn (die meer verbruikt dan het totaal van de andere fasen waardoor het totaal positief wordt in de grafiek).
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
Ik weet niet zeker of ik hier goed ben en ik weet niet zeker of ik hier de vraag opnieuw moet stellen omdat ik hem al eens gesteld heb tijdje geleden.
De vraag is eigenlijk simpel nl kan ik met de Enlighten App het verbruik per fase zien bij een 1phase PV Metered systeem aangesloten op een 3 fase meterkast. Dit is schijnbaar wel mogelijk in de Toolkit App en volgens mij ook in de Enlighten manager, maar hier heb je inlog gegeven voor nodig. Ik ben nu al maanden bezig met de installateur en geen stap verder en ik ben die installateur nu echt beu want stuurt mij van de hoek naar het kastje. En voordat ik of gerechtelijke stappen ga ondernemen of deze week met auto daar de showroom binnen rij wil ik nog éénmaal hier de vraag neerleggen jullie als specialisten.
Alvast bedankt
Gr Harry
@Miersel @martijn v o Ik heb een 3 fasen aansluiting en alles is op 3 fasen aangesloten.
Ook een 3 fase Envoy. De software versie is 7.6.175.
De CT's heb ik voor de zekerheid nog eens gecontroleerd maar zitten allemaal goed aangesloten.
Het vreemde is dat De installatie EN de app al 1 JAAR goed hebben gewerkt.....!
Op 4 Juli 2022 zijn de metingen begonnen. Op 7 Juli 2023 is de fout begonnen.
Om 9.15 zie je even geen meting , dan is het balkje geheel wit. Vanaf die tijd geeft het systeem de verkeerde waarden aan.
De installetie is niet veranderd in dit jaar, er zijn geen grote verbruikers ofzo bij gekomen.
Misschien is er een CT die moeilijk doet ofzo..?
Ik kan de ct's van productie en consumtie eens omdraaien, kijken of je dan eenzelfde fout blijft zien.
Kan je ergens terug zien wanneer er een update is geweest?
Wat je ook zou kunnen doen op het moment dat het probleem zich voordoet: in de Enlighten app de live status kiezen en dan de fasen één voor één bekijken. Mogelijk zie je dan bij één van de fasen een negatieve consumptie.Misschien is er een CT die moeilijk doet ofzo..?
Ik kan de ct's van productie en consumtie eens omdraaien, kijken of je dan eenzelfde fout blijft zien.
Is er aan elke fase een meet-spoel aangesloten?HarryMaas schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 21:03:
De vraag is eigenlijk simpel nl kan ik met de Enlighten App het verbruik per fase zien bij een 1phase PV Metered systeem aangesloten op een 3 fase meterkast.
Als de spoelen (ct’s) goed zitten kun je wel het vermogen per fase zien, niet het verbruik. (Vermogen is in W en verbruik in kWh).HarryMaas schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 21:03:
Goedenavond
Ik weet niet zeker of ik hier goed ben en ik weet niet zeker of ik hier de vraag opnieuw moet stellen omdat ik hem al eens gesteld heb tijdje geleden.
De vraag is eigenlijk simpel nl kan ik met de Enlighten App het verbruik per fase zien bij een 1phase PV Metered systeem aangesloten op een 3 fase meterkast. Dit is schijnbaar wel mogelijk in de Toolkit App en volgens mij ook in de Enlighten manager, maar hier heb je inlog gegeven voor nodig. Ik ben nu al maanden bezig met de installateur en geen stap verder en ik ben die installateur nu echt beu want stuurt mij van de hoek naar het kastje. En voordat ik of gerechtelijke stappen ga ondernemen of deze week met auto daar de showroom binnen rij wil ik nog éénmaal hier de vraag neerleggen jullie als specialisten.
Alvast bedankt
Gr Harry
Hoe is je gateway aangesloten? 1 of 3 fasig. Foto?
Dat kan op zich wel, maar het hangt er vanaf hoeveel CT spoelen er zijn geplaatst. Als er 3 op je verbruikszijde zitten, dan moet dit mogelijk zijn. Maar het kan ook zijn dat ze er maar 1 geplaatst hebben om alle fasekabels tegelijk (en dan kan het niet).HarryMaas schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 21:03:
Goedenavond
Ik weet niet zeker of ik hier goed ben en ik weet niet zeker of ik hier de vraag opnieuw moet stellen omdat ik hem al eens gesteld heb tijdje geleden.
De vraag is eigenlijk simpel nl kan ik met de Enlighten App het verbruik per fase zien bij een 1phase PV Metered systeem aangesloten op een 3 fase meterkast. Dit is schijnbaar wel mogelijk in de Toolkit App en volgens mij ook in de Enlighten manager, maar hier heb je inlog gegeven voor nodig. Ik ben nu al maanden bezig met de installateur en geen stap verder en ik ben die installateur nu echt beu want stuurt mij van de hoek naar het kastje. En voordat ik of gerechtelijke stappen ga ondernemen of deze week met auto daar de showroom binnen rij wil ik nog éénmaal hier de vraag neerleggen jullie als specialisten.
Alvast bedankt
Gr Harry
Ik heb inmiddels de excel ingevuld en krijg het volgende:Deathsquad_187 schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 20:45:
Goedenavond allemaal,
Ik had een vraagje. Ik heb onlangs 18 zonnepanelen laten plaatsen en volgens de offerte zou ik enphase IQ8MC moeten krijgen. Als ik nu de enphase app open zie ik 6x IQ8M en 12x IQ8MC staan. Is zie dat er een verschil zit in Voltage bereik en efficiency. Maar ik heb zelf niet echt een idee of dit in de praktijk een groot verschil geeft. Zou ik volgens jullie hier een punt van moeten maken of is het verschil verwaarloosbaar?
Alvast bedankt.
:strip_exif()/f/image/sM9ltGraYtj38qURH9oJXjCV.jpg?f=fotoalbum_large)
In de comment staat dan dat het wellicht wel kan met een bepaalde azimut/hoek en zie DC/AC ratio, de ratio is hetzelfde tussen de IQ8M en IQ8MC. Wellicht mis ik iets maar in DC Stroomgrens formule zie ik niet dat de Azimut ergens wordt meegenomen.
Anyway ik kom er niet echt uit. Kan iemand mij aub het verlossend antwoord geven of het voor mij een verschil zal uitmaken tussen de IQ8M en IQ8MC en dat ik daar dus een punt van moet maken bij de installateurs? En uiteraard waarom.
Pac,max (≈) rekent wel met de dc stroomgrens.
De sheet rekent niet met piekwaarden, daar verdien je niets op.
In Enlighten manager heb ik bij de grafieken per inverter tot 2 augustus 11:25 datapunten per 5 minuten, daarna datapunten per kwartier.
Als ik lokaal op de standaard IQ Gateway inlog dan zie ik ook dat de IQ8+ omvormers om de 15 minuten communiceren.
Heb ik zelf iets verprutst, waarvan ik geen weet heb of heeft Enphase wat uitgespookt?
Opgelost via:RichieB in "[Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica"
Lokaal staat er Report Setting -> Standard, terwijl /ivp/peb/newscan een "polling-period-secs" : 900 laat zienSwitch to low-bandwidth -> "polling-period-secs" wordt 300

Na de automatische refresh van de lokale pagina sprong de Report Setting weer terug op Standard!
Wellicht heb ik op 2 augustus een keer te snel tussen de beide opties geschakeld en is het toen fout gegaan, maar dan leest de lokale pagina dit ook steeds verkeerd uit.... fijn

[ Voor 44% gewijzigd door Rouske op 31-10-2023 14:06 ]
DjVe schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 06:53:
[...]Goedenavond
Aan de verbruikerszijde bij de meterkast zitten inderdaad 3 spoelen en bij het Q relais 1 op de zonnepaneelkabel.
Maar ook bij jullie is er wat twijfel lees ik. Het werkt zeker in de Toolkit installateurs app want dat heb ik gezien. Maar wij hebben alleen Enlighten app en ik heb begrepen dat het daar ook zou moeten kunnen, maar niemand schijnt dat echt 100% te weten ja of nee.
Gr Harry
Dat kan op zich wel, maar het hangt er vanaf hoeveel CT spoelen er zijn geplaatst. Als er 3 op je verbruikszijde zitten, dan moet dit mogelijk zijn. Maar het kan ook zijn dat ze er maar 1 geplaatst hebben om alle fasekabels tegelijk (en dan kan het niet).
In de Enlighten app is dat zichtbaar onder live weergave (bij status) en dan kan je rechts boven een keuze per fase maken.
DjVe schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 21:16:
[...]Goedenavond
Helaas niet zichtbaar onder Live Status
In de Enlighten app is dat zichtbaar onder live weergave (bij status) en dan kan je rechts boven een keuze per fase maken.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Eergisteren hebben ze bij ons zonnepanelen gelegd.
Het systeem werkt met de enlighten app, en werkt thuis op wifi prima, maar buitenshuis kom ik niet in de app.
Ik kan niks vinden in de instellingen.
Weet iemand toevallig wat dit kan zijn ?
Ik heb een iphone 15.
Wellicht staat de netwerktoegang voor de app uit ergens in de instellingen?
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Welke 'wifi' bedoel je, het WiFi van je KPN router of de WiFi van de Enphase/Envoy zelf?Grandisimo schreef op woensdag 1 november 2023 @ 08:50:
op wifi prima, maar buitenshuis kom ik niet in de app.
En als je op een ander WiFi netwerk (werk/ouders) zit, werkt de app wel?
En hoe bedoel je exact "kom ik niet in de app", welke foutmeldingen komen er voorbij?
Als ik al mijn netwerkverbindingen uit zet, komt er eerst "Geen internet" en daarna "Kan geen lokale verbinding maken".
Dankzij dit topic heb ik gelezen dat er 6 CT spoelen nodig zijn voor een metered GW. Nu zag ik dat ze re 3 hebben aangesloten, dus meteen aangegeven dat er nog 3 bij moeten, want ik wil zowel de P als C willen meten. Monteur gaf aan dat verbruik ook via de slimme meter gaat. ..Ja zal wel, maar heb niet voor niks 6 besteld.
Dus altijd goed opletten. Ik heb ook foto's gemaakt.
De 2022 CT spoelen zijn hier gebruikt, Die zijn een stuk kleiner (Y)
[ Voor 7% gewijzigd door Unknown Alien op 01-11-2023 14:37 ]
GoedenavondEddie_ schreef op woensdag 1 november 2023 @ 06:53:
@HarryMaas in de Enlighten app klik bij het status overzicht op "Live status". Als het goed is wordt er dan verbinding gemaakt met de gateway en krijg je de mogelijkheid om te switchen tussen drie fase of per fase individueel.
Nee ik zie in Live Status niets van dat je per fase kunt kiezen. Dit is wel mogelijk bij de Enlighten Manager maar daar heb je inlognaam en wachtwoord voor nodig.
Mijn vraag blijft kan dit nu wel of niet in de Enlighten App voor consumenten die eigenlijk elke enphase gebruiker heeft
Gr Harry
Mijn enphase gateway (enphase envoy r eu) is defect. Ik heb een tweedehands gekocht en probeer deze te installeren. Mijn probleem is dat ik de oude gateway niet kan vervangen door de nieuwe op de enphase website.
Ik weet dat de installateur het kan doen, maar ze reageren niet op mijn e-mails. Hoe dan ook, ze hebben deze installatie bij de vorige eigenaar van het huis gedaan. Dus ik ken ze niet echt.
Kan ik zelf de oude gateway vervangen door een nieuwe ? Hoe ? Kan ik van mijn installateur af en een zelfinstallateur worden?
Hartelijk dank voor uw hulp en ondersteuning.
PS : Ik heb geprobeerd deze info op het forum te vinden, maar het is me niet gelukt. Ik ben geen Nederlands moedertaalspreker, wat mijn zoektocht ingewikkelder maakte.
Je 2de hands Envoy moet gereset worden door Enphase. Dit kan je niet zomaar gebruiken bij een andere installatie. Er van uitgaangde dat de 2de daar in gebruik was.tttwub schreef op woensdag 1 november 2023 @ 20:18:
Hallo allemaal,
Mijn enphase gateway (enphase envoy r eu) is defect. Ik heb een tweedehands gekocht en probeer deze te installeren. Mijn probleem is dat ik de oude gateway niet kan vervangen door de nieuwe op de enphase website.
Ik weet dat de installateur het kan doen, maar ze reageren niet op mijn e-mails. Hoe dan ook, ze hebben deze installatie bij de vorige eigenaar van het huis gedaan. Dus ik ken ze niet echt.
Kan ik zelf de oude gateway vervangen door een nieuwe ? Hoe ? Kan ik van mijn installateur af en een zelfinstallateur worden?
Hartelijk dank voor uw hulp en ondersteuning.
PS : Ik heb geprobeerd deze info op het forum te vinden, maar het is me niet gelukt. Ik ben geen Nederlands moedertaalspreker, wat mijn zoektocht ingewikkelder maakte.
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
WillemP22 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 05:40:
[...]
Als de spoelen (ct’s) goed zitten kun je wel het vermogen per fase zien, niet het verbruik. (Vermogen is in W en verbruik in kWh).
Hoe is je gateway aangesloten? 1 of 3 fasig. Foto?
:strip_exif()/f/image/XDOEe8iXVco1O9xHrBzDFboJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Thanks.
Op de foto zie ik een 1-fase q-relais met een ct die de productie meet. Deze is juist gemonteerd. Er zit ook een ferrietring, echter deze zit op een verkeerde plek. Op deze plek blokkeert de ferrietring het hoog frequent signaal van de micro’s. Dat signaal moet de gateway opvangen en voor jouw presenteerbaar maken in de app.
Die moet er in elk geval tussenuit! Eventueel, bij storingen moet ie buiten het circuit pv - gateway zitten.
Het is niet heel goed te zien, maar het lijkt erop dat de gateway boven dit kastje zit en 3-fasig aan de voeding hangt vanaf de alamat. Dat lijkt me prima als dat inderdaad zo is. Bij de hoofdschakelaar dienen er nog 3 ct’s geplaatst te zijn om de consumptie waardes te bepalen zodat er een juiste weergave in de app kan plaatsvinden. Onder in de gateway is dat te zien aan 4 blauw/wit draden vanaf de 4 ct’s.
[ Voor 5% gewijzigd door WillemP22 op 02-11-2023 00:52 ]
WillemP22 schreef op donderdag 2 november 2023 @ 00:49:
[...]Hallo Willem
Er zitten twee ferrietringen en volgens mij moeten die aan de productiekant zonnepanelen zitten en dat is aan de onderzijde van het Q relais. En inderdaad gateway 3 fase aangesloten en bij de meterkast zitten 3 ct's bij de hoofdschakelaar. Maar het draait om de vraag kan ik consumptief verbruik nu wel of niet zien in de Enlighten app en met die vraag kom ik niet verder. In de Enlighten manager kun je het nl wel zien maar dan heb je wachtwoord nodig. Wat denk jij?
Gr Harry
Thanks.
Op de foto zie ik een 1-fase q-relais met een ct die de productie meet. Deze is juist gemonteerd. Er zit ook een ferrietring, echter deze zit op een verkeerde plek. Op deze plek blokkeert de ferrietring het hoog frequent signaal van de micro’s. Dat signaal moet de gateway opvangen en voor jouw presenteerbaar maken in de app.
Die moet er in elk geval tussenuit! Eventueel, bij storingen moet ie buiten het circuit pv - gateway zitten.
Het is niet heel goed te zien, maar het lijkt erop dat de gateway boven dit kastje zit en 3-fasig aan de voeding hangt vanaf de alamat. Dat lijkt me prima als dat inderdaad zo is. Bij de hoofdschakelaar dienen er nog 3 ct’s geplaatst te zijn om de consumptie waardes te bepalen zodat er een juiste weergave in de app kan plaatsvinden. Onder in de gateway is dat te zien aan 4 blauw/wit draden vanaf de 4 ct’s.
:strip_exif()/f/image/AeGKyillMKgK0CbQO8aXoILB.jpg?f=fotoalbum_large)
In de Enlighten app kun je bij de live status het vermogen per fase zien. De mogelijkheid om de live status uberhapt te kunnen zien heeft met de firmware versie van de gateway te maken. Maar dit zijn vermogens uitgedrukt in kW.
In de Enlighten app kun je wel het verbruik zien onder het tabje "Energie". De schaalverdeling is in kWh, en de kolommen zijn kwartierdata. Dus klik of druk je een bepaald tijdstip aan, komt er een popup schermpje waar ze dan weer vermogen noemen. Beetje knullig maar goed.....feitelijk is dat het gemiddeld vermogen binnen dat kwartier. Dus staat er bijvoorbeeld: Geimporteerd: 0,5 kW betekend dit dat er dat kwartier gemiddeld 0,5kW geimporteerd is....dus een verbruik van 0,5kW x 0,25uur=0,125 kWh en dat correspondeerd dan weer met die schaal aan de linkerkant.
Maar dit is niet per fase te zien in de Enlighten app.
Maar eh...het signaal van de micro's is kennelijk supergoed bij jouw, het passeert zelfs de ferrietringen.

Die ferrietringen moeten juist NIET tussen de micro's en de gateway zitten, ze zijn bedoeld om signalen te blokkeren van buitenaf. Maar als het werkt, werkt het. Heb je ooit signaalstoringen...dan weet je wat je als eerste kunt doen.
[ Voor 12% gewijzigd door WillemP22 op 02-11-2023 09:20 ]
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Daarna op de PC gekeken in de Enlighten manager. Daar zie ik dit nu staan.
Signal strength is nu poor, maar was, voordat ik de knop AP in had gedrukt strong 5/5
/f/image/VQkrfPpNYjqK4c7zqCvDX6wb.png?f=fotoalbum_large)
De task om de signal strength te checken kan ik niet gebruiken.
Er zijn 15 omvormers, waarvan er 3 nog niet aangesloten zijn. De panelen zijn allemaal blauw in het overzicht, behalve degene niet die nog niet aangesloten zijn.
Noice detection is low
/f/image/OzetB1SjdCq0NUIgUEeU44Vn.png?f=fotoalbum_large)
Snap niet waar de signal strength op gebaseerd is, de GW is met een netwerkkabel aangesloten op mijn router, maar de microinvertors geven allemaal 1/5 strength aan..
Enig idee?
Er zitten 3 ferrietringen in de meterkast. Onderin.
*edit* Zal toch niet zijn, omdat het avond is en er geen stroom opgewekt wordt

Yep, tis avond en dan hebben de micro’s pauze.Unknown Alien schreef op donderdag 2 november 2023 @ 21:37:
Ik was net aan het kijken welke FW versie ik heb D7.6.172 en had met de toolkit App op de telefoon connectie gemaakt met de GW, door op de AP in te schakelen. Kreeg allemaal gegeven te zien em had een connectie.
Daarna op de PC gekeken in de Enlighten manager. Daar zie ik dit nu staan.
Signal strength is nu poor, maar was, voordat ik de knop AP in had gedrukt strong 5/5
[Afbeelding]
De task om de signal strength te checken kan ik niet gebruiken.
Er zijn 15 omvormers, waarvan er 3 nog niet aangesloten zijn. De panelen zijn allemaal blauw in het overzicht, behalve degene niet die nog niet aangesloten zijn.
Noice detection is low
[Afbeelding]
Snap niet waar de signal strength op gebaseerd is, de GW is met een netwerkkabel aangesloten op mijn router, maar de microinvertors geven allemaal 1/5 strength aan..
Enig idee?
Er zitten 3 ferrietringen in de meterkast. Onderin.
*edit* Zal toch niet zijn, omdat het avond is en er geen stroom opgewekt wordt
De netwerkkabel verwerkt het signaal van de gateway naar buiten. Die signal strength gaat over de PLC van de micro’s.
Dus als ik je goed begrijp is het verschil tussen de IQ8M en IQ8MC in mijn geval verwaarloosbaar?jeroen3 schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 08:28:
@Deathsquad_187 Je paneel kan de dc stroomgrens aanspreken. Daar is het vinkje voor. Het overschrijden van Idc,max is ook niet kritisch. (Isc,max wel)
Pac,max (≈) rekent wel met de dc stroomgrens.
De sheet rekent niet met piekwaarden, daar verdien je niets op.
Ik had hier de specs bekekenDeathsquad_187 schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 07:49:
[...]
Dus als ik je goed begrijp is het verschil tussen de IQ8M en IQ8MC in mijn geval verwaarloosbaar?
https://enphase.com/nl-nl...series/iq8m-microinverter
Ik ben zelf voor de IQ8HC gegaan, omdat ik een grid wil kunnen maken en las dat de iq8m 12ah was ipv 14ah. Begreep dat er dan meer stroom doorheen kan gaan....of het was een goede verkoper
Ahh later dacht ik al zoiets, want zag onder devices dat hij voor het laatst rond 17:00 een update had gekregen.WillemP22 schreef op donderdag 2 november 2023 @ 22:57:
[...]
Yep, tis avond en dan hebben de micro’s pauze.![]()
De netwerkkabel verwerkt het signaal van de gateway naar buiten. Die signal strength gaat over de PLC van de micro’s.
Had al in de documentatie zitten kijken van Enphase, daar stond uitleg over de PLC en de noice etc.
2 uurtjes lezen en je hebt weer wat geleerd
Signal strength is nog 20% en RSSI 116 dBuV(geeft elk paneel aan en ze zijn zwart gekleurd). Toch noise, maar in de bovenstaande grafiek weer niet.
- Noise is High if the value is greater than 90 dBuV.
- Noise is Medium if the value is between 70 dBuV and 90 dBuV
- Noise is Low if the value is less than 70 dBuV
[ Voor 12% gewijzigd door Unknown Alien op 03-11-2023 10:41 ]
Was toch iets anders, dan de "slaapstand". Vanmiddag was de opbrengst prima (ik heb geen referentie), maar het signaal bleef slecht.WillemP22 schreef op donderdag 2 november 2023 @ 22:57:
[...]
Yep, tis avond en dan hebben de micro’s pauze.![]()
De netwerkkabel verwerkt het signaal van de gateway naar buiten. Die signal strength gaat over de PLC van de micro’s.
Kon het niet vinden en had de AC pwr supplies (NAS, Switch, router) allemaal de andere kant op gelegd. niks hielp...erg frusterend
Dan maar een reboot van de GW via enlightment mgr, 20 min latyer was alles weer groen en max verbinding.
Wellicht als iemand hier tegen aan loopt ^^
Zoals ik geen problemen ervaar qua communicatie / slechte productie o.i.d. maak ik mij er geen zorgen over
Grote Enphase topic • IQ Gateway lokaal uitlezen • PVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023
Wat is de meest eenvoudige weg om ze aan te krijgen? Kan ik dhz account aanmaken, panelen toevoegen en dan aanzetten? Of ben ik dan ook alle instellingen etc kwijt? Of moet het met nieuw installer account? Heb de handleiding van solar bouwmarkt, maar als ik met dhz account ze wil toevoegen lijkt het erop dat ik heel veel gegevens miet invullen (zoals verwachte opbrengst), en ben bang dat ik dan iets verkeerd doe
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Of je logt lokaal in via de installer pagina, kan je ze ook weer aanzetten ( maar installateur kan je dan ook nog steeds weer uitzetten). Zie daarvoor [Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica
[ Voor 49% gewijzigd door Pazo op 03-11-2023 18:55 ]
Grote Enphase topic • IQ Gateway lokaal uitlezen • PVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023
-crux zat in aanmelden van mijn installer account via persoonlijke account
- daarna ook deze selecteren als onderhoudsmonteur (anders blijft de aanzet knop “grijs” (stap 3 van faq)
- daarna duurt het even voor het effectief is (wijzigt kennelijk alleen als de panelen zon hebben)
@Eddie_ zoals je je kunt voorstellen verschillen de meningen.. betreft een casus waarvan de meeste tweakers vinden dat de installateur schuldig is aan schade, maar deze houdt zijn poot stijf. Maar dat is niet relevant voor dit topic
[ Voor 29% gewijzigd door pietje63 op 04-11-2023 09:05 ]
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
Ik heb een offerte aangevraagd voor 10 zonnepanelen op mijn carport (Oost west opstelling) met het 3 fase enphase systeem. Hierbij wordt ook de Enphase IQ Gateway-S Metered "Envoy" geïnstalleerd met enkele extra stroomkernen. Echter heb ik al een 1 fase pv systeem op het huis (string omvormer). Ik zou zeggen dat voor het correct werken van die envoy dat dan ook de opbrengst van dat andere pv systeem moet worden bemeten en worden gevoed aan die envoy.
Weet iemand of dit kan?
Dit is wel mogelijk. De fase van je stringomvormer moet dan ook gemeten worden met een CT die aangesloten wordt op de IQ Gateway. Dit kan een extra CT zijn of de bestaande van het Enphase systeem.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Is dat dan zo simpel als een extra ct om die fase doen en deze inpluggen in de envoy? Of vraagt het nog wat meer installatiewerk?
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
De 2 die ik niet aan de gang zijn zijn sowieso van mij. Heb 2 IQ7. Heb 2 screenshots bijgevoegd van de app. Wat zou precies het probleem kunnen zijn? Heb echt overal alles afgezocht maar ik kan nergens vinden wat ik nu moet doen om het te kunnen oplossen
:strip_exif()/f/image/AoAcfXwh84CefVbZVpS1r1e1.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UcdPTSxA7z9i7q5veskISO9p.jpg?f=fotoalbum_large)
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Iemand enig idee?harrybeuker schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 11:10:
[Afbeelding]
Ik zit in de enlighten manager te kijken en zie bij 6 micro omvormers geen fase staan in de kolom. Ik heb 20 panelen en er zitten 14 op de andere 2 fasen. Iemand enig idee?
het gaat om de 4e kolom en dan onderaan zie je niets gevuld. Bij de anderen zie je L2( B ) of L3 (C)
Kan je ook twee voedende fasedraden van dezelfde fase (1 van het 1 fase pv systeem en 1 van het 3 fase enphase systeem) door dezelfde ct doen?Eddie_ schreef op zondag 5 november 2023 @ 16:38:
Ja dat kan wel maar veel ruimte heb je er niet voor.
Dit lijkt mij een betere meting op te leveren dan twee cts in 1 klem.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Dit heb ik vrijdag gedaan, en had tot eind van deze ochtend productie.jeroen3 schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 18:43:
@pietje63 in de app kun je de toegang van de installateur verwijderen. Menu - account - access control - en daar staan de companeies.
Je kunt dan met een eigen account de boel weer in werking zetten.
Toen werd ik gealarmeerd door een mail op mijn persoonlijke account
Maar ik heb die rechten niet meer! Klik ik op de link, dan krijg ik de volgende tekst[originele installateur] heeft verzocht om de toegang van [mijn installer account] tot uw systeem [naam, plaats] te verwijderen.
en ook in de app kan ik de installateur niet meer wijzigen / rechten intrekken. Moet denk ik met Enphase gaan schakelen, maar bizar dat dit zo kan..Toegang bevestigen
U heeft geen toestemming om toegang te verlenen tot systemen.
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
@pietje63
Een vraag.brams1995 schreef op zondag 5 november 2023 @ 20:01:
[...]
Kan je ook twee voedende fasedraden van dezelfde fase (1 van het 1 fase pv systeem en 1 van het 3 fase enphase systeem) door dezelfde ct doen?
Dit lijkt mij een betere meting op te leveren dan twee cts in 1 klem.
Waarom denk je dat er ook een CT klem rond de input van de stringomvormer er zou moeten zijn?
Die envoy is er enkel voor de stroom te meten die vanuit de micro's komt.
Qua werking gaat dit absoluut niets uitmaken. Die CT klemmen helpen gewoon voor de 'grafiekjes/data'.
Een CT klem rond de stringomvormer haalt enkel uit als die fase niet gebruikt wordt in jou installatie EN je met een batterij werkt.
Ja, lokaal inzetten (met installer account) lijkt te werken. Heb hem aangesloten via wifi, dus stekker eruit geen optie (en wifi profiel wissen wat uitdagend ivm later weer online komen). Kan hem wellicht wel in mijn router blokkeren (en later weer toestaan), dat zou hetzelfde effect moeten hebbenjeroen3 schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:09:
Kun je productie lokaal aanzetten en dan de internet stekker eruit laten?
@pietje63
[update]
omdat ik hem steeds weer kon aanzetten, hebben ze het anders aangepakt. Ze hebben de omvormers "verwijderd". Ik durfde deze zelf niet zomaar weer toe te voegen (omdat ik niet wist of er qua instellingen iets verkeerd kan gaan).
Na een dag nog geen reactie op verzoek aan Enphase voor herstel. Net gebeld en meteen direct geholpen. Alles is weer correct ingesteld. Ze hebben ook aangegeven dat de originele installateur enkel toegang kan krijgen dmv een telefoontje aan hen. Om dat te voorkomen, hebben ze nu aantekening in systeemnaam gemaakt.
Toen ik in mijn slimme meter app ging kijken om te zien of het werkte zag ik dat ze de hele dag gewoon geproduceerd hebben
[ Voor 45% gewijzigd door pietje63 op 07-11-2023 12:37 ]
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
Het is flauwekul om te zeggen dat een CT klem alleen werkt als deze op een fase zit die niet gebruikt wordt in je installatie. De optie batterij staat hier helemaal los van!
Ik heb nu een Gateway Metered en een drie fase Enphase systeem op het schuine dak. En een enkel fase Enphase systeem op het schuurdak. Ook hier heb ik de productie van de schuur die door dezelfde CT loopt als die van het drie fase systeem. Zou ik dat niet doen dan is er een mismatch in productie / consumptie. En door die mismatch krijg je dus foutmeldingen.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ah,Eddie_ schreef op maandag 6 november 2023 @ 15:31:
@bottom line
Het is flauwekul om te zeggen dat een CT klem alleen werkt als deze op een fase zit die niet gebruikt wordt in je installatie. De optie batterij staat hier helemaal los van!
Ik heb nu een Gateway Metered en een drie fase Enphase systeem op het schuine dak. En een enkel fase Enphase systeem op het schuurdak. Ook hier heb ik de productie van de schuur die door dezelfde CT loopt als die van het drie fase systeem. Zou ik dat niet doen dan is er een mismatch in productie / consumptie. En door die mismatch krijg je dus foutmeldingen.
Maar dan zit je dus rekening te houden met consumptie. Wat eigenlijk absoluut niet nodig is voor je installatie. Enige dat sowieso moet, is CT klemmen aan de micro's.
Maar al de rest zijn extra 'mogelijkheden/opties', en is leuk voor te weten/data/grafiekjes. En wordt pas een BASISbenodigdheid bij het nemen van een batterij
[ Voor 5% gewijzigd door bottom line op 06-11-2023 15:52 ]
De metered variant meet (vandaar de naam) de productie en consumptie en die moeten, uiteraard, in overeenstemming zijn anders krijg je die mismatch.
En ja het is leuk voor grafiekjes etc. En alleen als je de Enphase batterij neemt heb je dit absoluut nodig.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Let wel: ik heb een VMBO & MBO & HBO elektrotechniek opleiding en heb dan ook (voor mijn gevoel) de nodige achtergrond.
Achtegrond
Het betreft het uitbreiden van een reeds bestaande 3 fase installatie met 24 IQ7 micro-omvormers en een metered IQ Gateway. De installateur van de zonnepanelen had geen CT spoelen opgenomen in zijn aanbieding (en ik wist toentertijd nog niet wat dat was). Uiteindelijk heb ik een 6-tal CT spoelen zelf geinstalleerd en geactiveerd (dankzij de hulp in dit forum) en zo mijn eerste ervaring opgedaan met de installer toolkit.Boodschappenlijst
(ik weet niet zeker of het is toegestaan om ook links naar webshops te delen, zo niet laat weten en ik pas het aan).6.653,79 euro - Enphase 10t batterij https://etronixcenter.com...luded-en-encharge-10.html
159,25 euro - Q-RELAY-3P-INT - https://www.elektrototaal...essoires-q-relais-4176329
149,00 euro - COMMS-KIT-01 - https://www.elektrototaal...mmunicatiegateway-4181582
79,02 - USB 2.0 Extender - https://www.bol.com/nl/nl...xtender/9200000050197240/ - vervangen door onderstaande USB Extender van AV Access. Zie "Update JAN-2023" onderaan dit artikel.
66,99 - AV Access U2EX50 - https://www.amazon.nl/Acc...lay-ontwerp/dp/B01EV33R8S
64,24 euro - SEP RCM4 Aardlek - https://www.vekto.nl/aard...-16a-3-polig-nul-30ma-6ka
40,47 euro - 3x Fisher heavey-duty anchor TA M8 S/10 BP (praxis) - https://www.praxis.nl/ger...-s-10-schroef-4st/5673850
7,20 euro - 4 aftakblokken (3 grijs, 1 blauw) - https://www.vekto.nl/aftakblok-pin-grijs-1-fase-2x10mm-laag
4,40 euro - 4 montagedraad 6mm2, 320mm lang (3 bruin, 1 blauw) - https://www.vekto.nl/mont...m-320mm-halogeenvrij-90-c
2,80 euro - 4 montagedraad 2,5mm2, 260mm lang (3 bruin, 1 blauw) - https://www.vekto.nl/mont...m-260mm-halogeenvrij-90-c
2,01 euro - 1 lasdoos - https://www.vekto.nl/95x95x45-lasdoos-7-kegels-20mm-ip55
Subtotaal: 7,162.18
Overig klein elektra a +/- 75 euro: lasklemmen, 5x 2,5mm2 aansluitdraad (geel/groen, blauw, bruin, grijs, zwart), pvc leiding, klemmen voor pvc leiding, rookmelder voor bij de batterij.
Totaal ongeveer 7240 euro
Installer Toolkit toegang
Voor het zelfstandig activeren van een batterij is er een bedrijfsaccount nodig. Dit kun je aanmaken op https://enlighten.enphaseenergy.com/manager/registration en kies dan "I want to register a new Solar Company with Enphase".Let op: Enphase lijkt niet goed om te kunnen gaan met de Google Mail "+" alias (bv: mijnemail+mijnalias@gmail.com). Zorg dan ook dat je genoeg emailaddress/aliassen hebt.
Eenmaal toegang met je bedrijfsaccount dien je in je enlighten app jouw bedrijfsaccount toegang te geven tot je installatie. Dit kan in de enlighten app bij de optie Menu-> Account -> My Access Control -> Companies.
Als je dit hebt gedaan zou je met je nieuwe bedrijfsaccount toegang moeten hebben tot je installatie. Als eerste heb ik hier dus mijn 6 CT spoelen in aangemeld (zie opmerking in de achtergrond hierboven).
Enphase University Battery training
Om zelfstandig de batterij aan te mogen sluiten en te activeren is het noodzakelijk dat je de Enphase Battery training volgt. Ga hiervoor naar university.enphase.com en log in met je hierboven aangemaakt Enphase Installer account. De training is zeer goed te volgen als je elektrotechnische affiniteit/achtergrond hebt. Wel is merkbaar dat het materiaal door een automatische vertaalrobot ingesproken is wat in wat kromme vertalingen resulteert.Installatie plan
Voor je eerste in bedrijfsstelling van de batterij dien je een installatie plan op te sturen ter controle naar enphase (iqbattery_nl@enphaseenergy.com). In het plan had ik de volgende onderwerpen opgenomen: diagram uitbreiding meterkast, platttegrond plaatsing batterij zowel qua afstand van omliggende objecten (minimaal 15 cm) als qua afstand tov de IQ Gateway en hoe de afstand te overbruggen voor de comms kit, bevesting en type wand waar de batterij komt te hangen. Binnen een dag had ik de goedkeuring vanuit Enphase ontvangen en was mijn account vrijgegeven voor installatie. Pas hierna ben ik de bestellingen gaan plaatsen van de benodigde onderdelen.Voorbereiding meterkast
De meterkast heb ik uitgebreidt met een 3fase q-relais en 3fase 30mA aardlekschakelaar. Om een en ander veilig aan te sluiten zie je in de boodschappenlijst kant-en-klare montagedraden die reeds een vertinde huls hebben zodat er goede verbindingen ontstaan. De 6mm2 montagedraad is vanaf een andere aardlek (waar ik de aftakblokken in heb geplaatst voor een veilige splitsing) de aardlek voor de batterij toe. De 2,5mm2 montagedaad zit tussen de aardlek en het q-relais. Vanaf het q-relais gebruik ik standaard 2,5mm2 installatiedraad naar een lasdoos vlak naast de batterij (ik sluit per fase een 3T batterij aan, vandaar dat 2,5mm2 afdoende is).![]() | ![]() |
Ophangen van de batterijen
De batterijen hangen op de vliering tegen de gewapend betonnen dragende buitenmuur. Qua draagkracht kan dit dus prima het gewicht van de batterijen hebben. Ik heb gebruik gemaakt van een 12 fisher M8 keilbouten. Als de wallmount eenmaal goed vast zit, is het ophangen van de batterijen zeer eenvoudig.Omdat ik de 10T batterij als 3 keer een 3T (een per fase) ga aansluiten maak ik geen gebruik van de interconnect kabel. De nul en aarde heb ik tussen de batterijen doorgelust met standaard 2,5mm2 draad en iedere batterij heeft een directe fasedraad.
![]() | ![]() | ![]() |
Communication Kit - COMMS-KIT-01
De comms-kit heb ik met een actieve USB over UTP moeten verlengen vanuit de meterkast naar de vliering. Allereerst had ik hier een passieve USB-UTP set voor maar die lijkt te instabiel qua stroomtoevoer om de lengte van zo'n 15 meter UTP van de meterkast naar de vliering te overbruggen. Uiteindelijk dan ook een actieve verlenger gekocht (zie boodschappenlijst). Let op: deze actieve USB extender heeft een stopcontact nodig aan het uiteinde (in mijn geval dus op de vliering).Onderstaande instabiliteit is niet meer van toepassing na het vervangen van de USB over UTP communicatie met de AV Access U2EX50. Zie hiervoor de "Update JAN-2023" onderaan dit artikel en de bijgewerkte boodschappenlijst.
Ik moet eerlijk zeggen dat de comms-kit in eerste instantie enigzins instabiel overkomt, mogelijk door de benodigde UTP verlenger wat wel door Enphase als optie wordt aangeboden. Verschillende keren de USB poort op de gateway moeten wissel en de comms-kit in en uit pluggen om tot een initiele verbinding te komen vanuit de installer toolkit. Enphase heeft hiervoor een troubleshooting video online (bron: YouTube: How to troubleshoot the Communications Kit (Comms Kit) with the Inst...) waarin de comms kit open gemaakt dient te worden om de status leds te kunnen zien.
/f/image/PKhiL9cVQ2m1mQ0PPWZmLgGg.png?f=fotoalbum_large)
Bestelling en levering van de batterijen
Hou rekening met enige dagen tot 2 weken qua levertijd van de batterijen, beugel en cover. Het is geen doosje bonbons maar een fors pakket qua omvang en gewicht. Ik heb de webshop van tevoren gebeld qua voorraad/levertijd om zo een reeel beeld te hebben qua verwachting.Eenmaal geleverd was de "energize by" datum van de batterij wel verstreken met 3 weken. Als de batterij te leeg is loop je het risico dat deze niet meer op te laden is dus officieel vervalt hiermee je garantie. Dit is het enige aandachtspuntje wat mij betreft voor Enphase qua garantie/aansprakelijkheid. Na contact gaf de webshop aan hier al bij eerdere/andere bestellingen een uitdaging mee te hebben gehad. Ik heb het risico genomen en de batterij had nog een ruime lading beschikbaar (zie opmerking "in bedrijfsstelling" hieronder) op ruim 3 weken na de "energize by" datum.
In bedrijfsstelling
Het in bedrijf stellen van de batterijen met de installer toolkit ging eenvoudig (even los van de initiele uitdaging om de toolkit met de comms-kit te laten communiceren, zie opmerking in "Communication Kit" hierboven). De toolkit geeft duidelijk aan wanneer welke actie uit te voeren. 2 van de 3 batterijen werkte direct en hadden zo'n 22% lading beschikbaar. De derde batterij gaf een "BMU l1 error" melding. BMU lijkt de interne Battery Management Unit te zijn die ook remote software updates krijgt. Na het aanmaken van een support ticket via mijn installer account was dit de volgende ochtend verholpen (in de enlighten app zie ik rond 3u 's nachts een ontlading van deze batterij, ik vermoed dat rond dat tijdstip support iets heeft aangepast. Update 7nov: enphase support is via het ticket bij mij teruggekomen dat ze geen error zien. Ik vermoed dan ook dat de BMU error melding zichzelf uiteindelijk heeft weten te verhelpen). Ik weet dan ook niet exact wat de BMU error had veroorzaakt en hoe dit volgende keer te voorkomen maar mocht je hier tegen aanlopen dan is het aan te raden contact op te nemen met Enphase support.Eerste ervaringen
Vandaag dan ook de eerste volledige ervaring met de batterij. Wat mij direct opviel was dat de handdoekradiator in de badkamer te korte pieken heeft waar de batterij niet snel genoeg op kan reageren. Sowieso heb ik al een andere radiator in gedachten om dit aan te gaan passen. Voor nu de stekker uit de handdoekradiator getrokken.Daarna gelijk de batterij maar eens op de testbank gelegd. Wasmachine, droger, warmtepomp en vaatwasser gedurende de dag (niet tegelijkertijd) aangezet en gelukkig is er ook wat zon om de batterij enigzins op te laden. Je ziet dat er altijd een klein verschil is met wat er van/naar het net gaat omdat de batterij tijd nodig heeft op/af te schalen.
![]() | ![]() | ![]() |
Ik had verwacht de batterij in het "settings" menu van de Enlighten app te zien waar (volgens de documentatie) het batterij profiel alsook de minimale lading aangepast kan worden. Helaas zie ik deze instellingen niet en volgens Enphase support is dat ook niet beschikbaar in Nederland (wat mij enigzins verbaast). Al met al zeer tevreden met de snelle en inhoudelijke reacties vanuit Enphase support.
Vragen of feedback? Ik hoor het graag! Dank voor alle tips en adviezen de afgelopen weken in dit forum.
Update JAN-2023
De batterij nu zo'n 2 maanden in gebruik en na initieel dagelijks communicatie problemen tussen de batterij en de gateway te hebben gehad, is dat na contact met de Enphase support organisatie opgelost door een andere USB over UTP set te gebruiken en wel de AV Access U2EX50 (zie de bijgewerkte boodschappenlijst). Deze USB over UTP is getest door Enphase en biedt een veel stabielere communicatie tussen de gateway en de batterij. Ik heb sinds het plaatsen van de AV Access U2EX50 geen enkele keer meer communicatie uitval ervaren waar dit in het begin dagelijks het geval was wat alleen op was te lossen door de hele batterij en IQ Gateway te herstarten. Nu dan ook een zeer tevreden gebruikern van de Enphase 10T.[ Voor 10% gewijzigd door skiwi op 03-01-2024 20:16 . Reden: Aanpassing USB over UTP communicatie set voor stabielere communicatie. ]
mijnnaam@gmail.com
mijn.naam@gmail.com
m.ijnnaam@gmail.com
enz.
Al deze mailadressen zijn voor gmail identiek.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Zou je daar iets meer over kunnen uitleggen? Want in mijn ogen heb ik dit gewoon ingesteld. In enlighten manager heb ik hem gewoon ingesteld op: EN 50549-1:2019 RfG E02 Netherlands. Dit is de aanbevolen optie staat er.Microkid schreef op zondag 5 november 2023 @ 18:58:
@JorisKroeze Staat er toch duidelijk? Rasterprofiel is niet ingesteld. Dit moet je nog vanuit de app doen.
In mn 2e screenshot zie je toch ook dat ik dat gewoon ingesteld heb staan? Hij blijft alleen op afwachting staan heel de tijd. Er staat dan wel: 'wacht tot de netprofielen naar alle micro-omvormers zijn verzonden'.
Maar op een of andere manier doet hij dit dus niet, terwijl hij wel een goede verbinding heeft met de micro omvormers geeft hij aan.
Bij de 3e die niet van mij is doet hij dat trouwens wel.
[ Voor 3% gewijzigd door JorisKroeze op 06-11-2023 19:08 ]
Je moet de netprofielen vanaf je app naar de omvormers sturen. Dat werkt alleen als je een verbinding met de gateway hebt. Je moet dus wachten totdat het klaar is. Niet afmelden, want dan gebeurt er niets. Het uploaden kan een paar minuten duren.JorisKroeze schreef op maandag 6 november 2023 @ 19:07:
[...]
Zou je daar iets meer over kunnen uitleggen? Want in mijn ogen heb ik dit gewoon ingesteld. In enlighten manager heb ik hem gewoon ingesteld op: EN 50549-1:2019 RfG E02 Netherlands. Dit is de aanbevolen optie staat er.
In mn 2e screenshot zie je toch ook dat ik dat gewoon ingesteld heb staan? Hij blijft alleen op afwachting staan heel de tijd. Er staat dan wel: 'wacht tot de netprofielen naar alle micro-omvormers zijn verzonden'.
Maar op een of andere manier doet hij dit dus niet, terwijl hij wel een goede verbinding heeft met de micro omvormers geeft hij aan.
Bij de 3e die niet van mij is doet hij dat trouwens wel.
4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.
Ik wist dit niet.Eddie_ schreef op maandag 6 november 2023 @ 18:39:
Kleine tip vwb Gmail mailadressen:
mijnnaam@gmail.com
mijn.naam@gmail.com
m.ijnnaam@gmail.com
enz.
Al deze mailadressen zijn voor gmail identiek.
Dacht dat dit niet kon, maar het werkt.
Nooit te oud om te leren
Overigens net nog even een testje gedaan op mijn eigen domeinnaam via google.
Daar werkt dit niet, dus alleen bij de extensie gmail.com
[ Voor 51% gewijzigd door Ies Korpershoek op 07-11-2023 09:38 ]
Voor gebruikers van outlook/hotmail:Ies Korpershoek schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 09:28:
[...]
Ik wist dit niet.
Dacht dat dit niet kon, maar het werkt.
Nooit te oud om te leren
Overigens net nog even een testje gedaan op mijn eigen domeinnaam via google.
Daar werkt dit niet, dus alleen bij de extensie gmail.com
jantje+enphase@hotmail.com komt gewoon in de inbox van jantje@hotmail.com
Dan kun je gemakkelijk mails die naar dat adres gestuurd worden in een andere map zetten.
Daarnaast, mocht je opeens allemaal spam krijgen op jantje+enphase@hotmail.com, dan weet je wie je email gelekt heeft (als de spammer dit niet zelf al gefilterd heeft)
Dit heeft bij mij de Enphase helpdesk aangepast. Ik moest toen per sn van paneel doorgeven per mail aan de helpdesk of ze op L1 L2 of L3 zitten en dit hebben ze toen bij de helpdesk voor mij gecorrigeerd.
Dus alvorens je ze belt eerst even de sn die op L1 en die op L2 opschrijven zodat je die aan hun kunt mailen als ze er om vragen.
Bij mij zijn ze voor het omzetten van 17 panelen toch wel ruim half uur bezig geweest, maar nu zie ik netjes de 17 panelen verdeeld over 3 fasen.
success
Stefan
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
is dat iets wat je eenvoudig kunt checken? Of kan dat middels dat software dingetje automatisch?
Wel een metered MET CT spoelen geïnstalleerd?rick-1975 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 20:04:
Bij mijn staat alles ook op L1 en heb geen idee welk paneel op welke fase zit.
is dat iets wat je eenvoudig kunt checken? Of kan dat middels dat software dingetje automatisch?
Q16: Ik heb een 3-fase systeem maar ik zie in Enlighten dat alle micro's op 1 fase (L1) zitten. Hoe kan dat en heeft dat invloed op mijn 3 fase meterkast?
Grote Enphase topic • IQ Gateway lokaal uitlezen • PVOutput
10690Wp op O/W (Barneveld) • Panasonic Aquarea K-serie (7kW) WP • Gasloos per 1-11-2023
Weet alleen niet van welke panelen dit afkomt.
De installateur heeft alles blijkbaar alles bij invoeren van de omvormernummers op L1 ingevoerd.
thx enphase geeft aan:svkaster schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 14:35:
[...]
Dit heeft bij mij de Enphase helpdesk aangepast. Ik moest toen per sn van paneel doorgeven per mail aan de helpdesk of ze op L1 L2 of L3 zitten en dit hebben ze toen bij de helpdesk voor mij gecorrigeerd.
Dus alvorens je ze belt eerst even de sn die op L1 en die op L2 opschrijven zodat je die aan hun kunt mailen als ze er om vragen.
Bij mij zijn ze voor het omzetten van 17 panelen toch wel ruim half uur bezig geweest, maar nu zie ik netjes de 17 panelen verdeeld over 3 fasen.
success
Stefan
Gateway wijst de fasen automatisch toe tijdens de inbedrijfstelling als CT's correct zijn geïnstalleerd en geconfigureerd. Als CT's niet correct zijn geïnstalleerd en geconfigureerd, worden aan enkele micro-omvormers geen fasen toegewezen. Neem contact op met de installateur om de locatie te bezoeken om te controleren en te bevestigen op welke fase de 6 micro-omvormers zijn geïnstalleerd, zodat zij de fasen kunnen toewijzen met behulp van de installatietoolkit op de locatie.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Op een gegeven moment had ik iemand van Enphase aan de lijn (voor iets totaal anders) en toen heb ik dit ook besproken. Zodoende is het bij mij gefixed.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
En dat houdt niet in dat ik 1 voor 1 de panelen ga loskoppelen om het te controleren, maar als het met 1 belletje wel goed gezet kan worden zou dat fijn zijn.
Dit topic is gesloten.
Envoy uitlezen en koppelen met Home Assistant, Domoticz etc heeft een eigen topic: [Enphase] Envoy / IQ Gateway lokaal uitlezen voor domotica