Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Dan ligt het aan jou monteurs in je eigen organisatie. Dan Enphase.
Je betrekt er andere websites bij. Daarnaast je doet niet wat een fabrikant van je vraagt.
Wat denk je met dat proberen hier te bereiken?
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik zag dat er een M250-IQ7 is maar waar is die te koop en heb ik deze dan per paneel nodig of alleen voor de eerste paneel en de andere 2 kan dan met de IQ7plus aansluiten op mijn huidige systeem?
Mijn huidige systeem is met een m250 micro-omvormer.
Zou fijn zijn als iemand mij hier een antwoord op kon geven ik kan het namelijk niet vinden en de installateur die heeft hier geen antwoord op.
Nu is er de iq8 serie naast de iq7, kunnen (nog?) Niet in 1 envoy
Ik heb er ook 2 horizontaal liggen, maar zo te zien zijn ze precies 1:2Eddie_ schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 11:22:
Oké allen, ik ben nu een nieuw systeem aan het intekenen in de Array builder. Maar ik heb zeven panelen portrait met daarboven 4 panelen landscape. In de praktijk is de breedte van die vier panelen landscape korter dan de 7 panelen portrait. Maar de standaard panelen in de Array builder kun je niet aanpassen. In die Array builder zijn de 4 panelen landscape breder dan de 7 panelen portrait.
Iemand hier ervaring mee en/of een oplossing?
Valt dat niet onder bedrijfs / ondernemersrisico? Snap dat je het probeert hoor, maar als je m inderdaad zelf het hebt laten vallen zoals ik nu begrijp? Lijkt me wat anders dan een DOA bij voorbeeldEddie_ schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 16:31:
Laat ik het dan anders stellen: je plaatst een systeem van duizenden euro's. Installatie volledig gelukt en alles werkt, op één micro omvormer na. Deze vervang je gelijk en het probleem is opgelost. Vervolgens zit je als installateur dus met een defecte micro waar je niets mee kan.
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Ik moet zeggen, ik heb ze 2 keer aan de lijn gehad en allebei de keren was het zeer matig. De eerste keer was met de vraag of een M-systeem ook ging werken met een Q-Relay. Dat kon, maar de manier van antwoorden deed mij Enphase nog een keer e-mailen. Toen kwam het goede antwoord in het Nederlands (dat beaamde mijn installateur namelijk ook): een m-systeem heeft geen extra relais nodig. De tweede keer gebeld met de vraag of de Envoy op dezelfde groep móet, of het te adviseren is of dat het geen ruk uitmaakt. Hele verhalen over dat ze op afstand ruismetingen kunnen doen, dat we dan eventueel apparaten in huis moeten verplaatsen en ergens anders aansluiten maar 0 antwoord op mijn vragen. Overigens allebei de keren kreeg ik geoutsourcete lui aan de lijn die Engels spraken met een accent dat toch wel duidt op een specifieke Aziatische regio. Geen probleem hoor, mits de kwaliteit er niet onder lijdt...Eddie_ schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 11:44:
[...]
Het was waarschijnlijk een te hoge/sterke mechanische spanning geweest, maar dat vertellen mijn monteurs mij helaas niet. Wel heb ik zojuist antwoord gehad van Enphase. Of ik de "defecte" micro weer terug wil plaatsen (100 km verderop) zodat ze hem 48 uur kunnen monitoren... Echt de ondersteuning vind ik erg zwak bij Enphase. Ik heb nu al meerdere keren aangegeven dat de micro niet aan te sluiten is.
(ik heb bij de betreffende klant uiteraard al een nieuwe IQ geplaatst en het systeem is nu up and running. Dit gaat een IQ worden die ik dan maar op marktplaats ga zetten ofzo
[ Voor 6% gewijzigd door JT op 25-03-2023 19:16 ]
3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel
Volgens mij kan je toch een scan in de toolkit app starten? En dan niet de serienummers met de telefooncamera scannen, maar gewoon een lijnscan doen. Dan moeten ze volgens mij ook tevoorschijn komen.JT schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 19:14:
Ik heb hier nu een systeem in gebruik genomen met 7 M250 omvormers. Envoy erbij maar ik had alles voorbereid, behalve het stukje Envoy waardoor ik er achteraf pas achter kwam dat ik die serienummers nodig heb. Nu zitten die stickers sowieso niet meer op alle omvormers. Is het daarmee uitgesloten dat ik ze met een Envoy kan laten praten? Want dan gooi ik die weer in de verkoop. Ik heb in dit topic gezocht op "toolkit" omdat ik iets las over serienummers scannen, tot ik mij realiseerde dat het ging om de nummers op de omvormers scannenDaarnaast gezocht op "serienummer" in het topic maar dit voorzag mij ook niet van het antwoord.
Als ik even snel kijk, onder punt 3 IQ Gateway Connectiviteit, en dan halverwege op Start bevoorradingsapparaten? Of punt 4, apparaatvoorziening, doet volgens mij hetzelfde. Worden dan de micro's niet gescand?
Ook bij punt 2, Apparaten & Array, kan je kiezen voor Voeg apparaat toe. Dan moet je aantal te verwachten micro's invullen. Volgens dan een bevoorradingsscan doen?
Volgens mij kan het echt wel zonder serienummers te hoeven scannen, want toen ik bijna 3 jaar geleden mijn systeem activeerde heb ik dat niet hoeven doen. Toen ik vorig jaar april ging uitbreiden kon ik wel scannen met de camera. Dat is volgens mij een toevoeging in de app om het makkelijker te maken.
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Als we ze zelf stuk maken is het bedrijfsrisico. Maar wat als je te maken hebt met een DOA (dead on arrival)?Pazo schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 18:52:
[...]
Valt dat niet onder bedrijfs / ondernemersrisico? Snap dat je het probeert hoor, maar als je m inderdaad zelf het hebt laten vallen zoals ik nu begrijp? Lijkt me wat anders dan een DOA bij voorbeeld
Uiteraard hebben we te maken met een stuk(je) bedrijfsrisico. Maar als ik plaats op 100km afstand en ik kan daar in één keer alles werkend opleveren dan doe ik dat. Als één micro defect is, dan vervang ik die. Scheelt enorm in reistijd (die ik liever inzet voor nieuwe plaatsingen).
Als ik Enphase daarin moet volgen moet ik dus een "mank" systeem opleveren. Vervolgens gaan zij 48 uur monitoren en, eventueel, de micro vervangen. Mag ik vervolgens weer 100km heen, vervangen en 100km terug. Die reistijd vergoeden ze echt niet! En stel ook nog eens dat het een onmogelijk dak is waarbij je "groot" materiaal nodig hebt om er te komen, ook die extra kosten worden niet vergoed. En weg is je winst!
Ik blijf het een fantastisch systeem vinden maar er blijven haken en ogen aan zitten.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik kan het nu niet zien; ik moet de Envoy nog installerenPazo schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 19:53:
[...]
Volgens mij kan je toch een scan in de toolkit app starten? En dan niet de serienummers met de telefooncamera scannen, maar gewoon een lijnscan doen. Dan moeten ze volgens mij ook tevoorschijn komen.
Als ik even snel kijk, onder punt 3 IQ Gateway Connectiviteit, en dan halverwege op Start bevoorradingsapparaten? Of punt 4, apparaatvoorziening, doet volgens mij hetzelfde. Worden dan de micro's niet gescand?
Ook bij punt 2, Apparaten & Array, kan je kiezen voor Voeg apparaat toe. Dan moet je aan te verwachten micro's invullen. Volgens dan een bevoorradingsscan doen?
Volgens mij kan het echt wel zonder serienummers te hoeven scannen, want toen ik bijna 3 jaar geleden mijn systeem activeerde heb ik dat niet hoeven doen. Toen ik vorig jaar april ging uitbreiden kon ik wel scannen met de camera. Dat is volgens mij een toevoeging in de app om het makkelijker te maken.
3600wp@115° oost | 825wp panels/750wp inv@13°/115° oost | 1475wp panels/1250wp inv@27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning | NR-HueTapDial-NextLevel
Maar ‘ergens’ onder de zonnepanelen aan de binnenzijde (of buitenzijde) is dus goed? En waarom een 4 kwardraat, 11 zonnepanelen van 400 Wp is 4400/3 fasen is 1433 watt per fase. 1433/230 is Max 6 amp per fase terugleveren. Dat zou een 2,5 mm makkelijk moeten kunnen toch? Het nadeel van 4 kwardraat is dat er eigenlijk geen 5x4 mm aders door een 19 mm buis kunnen/mogen.Eddie_ schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 20:22:
@Bouwertje Als je nu nog kunt kiezen zou ik toch echt gaan voor minimaal 4 kwadraat kabel. Waar die uitkomt op zolder is voornamelijk jouw keuze. Vanaf die buis moeten ze het dak op, dus wat past het beste voor jou?
En ja een lasdoos net onder het panelenveld zou perfect zijn. Mocht dat aan de binnenzijde zijn dan zou ik daar voor kiezen.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
😉 Ik snap dat hoe dikker hoor beter hoor, het was een beetje ‘wijsneuzen’ wat ik deed. Ik zit er een beetje met het feit dat alle bouwers (waarschijnlijk) 19 mm flex gaan gebruiken en dat daar eigenlijk geen 5x4 doorheen mogen. Ik kan vragen of ze voor hetzelfde bedrag als een flex buis een YMVK 5x4 naar boven willen trekken. Mogen een oost west opstelling (dus 2 kabels) van allebei 6 Ampere wel op 1 automaat en op 1 Q-relais?Eddie_ schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 20:45:
Ik begrijp de berekening en 2,5 zou prima volstaan. Maar je wil, hoe dan ook, zo min mogelijk spanningsverlies hebben op de bekabeling. Als de netspanning te hoog wordt in de buurt dan heb jij dat thuis ook. Je micro's gaan één voor één uit totdat de netspanning weer goed is. Bij 2,5 kwadraat zullen dat meer micro's zijn dan bij een 4 kwadraat.
En ja een lasdoos net onder het panelenveld zou perfect zijn. Mocht dat aan de binnenzijde zijn dan zou ik daar voor kiezen.
Maar jij laat toch het huis bouwen.Bouwertje schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 21:01:
[...]
😉 Ik snap dat hoe dikker hoor beter hoor, het was een beetje ‘wijsneuzen’ wat ik deed. Ik zit er een beetje met het feit dat alle bouwers (waarschijnlijk) 19 mm flex gaan gebruiken en dat daar eigenlijk geen 5x4 doorheen mogen. Ik kan vragen of ze voor hetzelfde bedrag als een flex buis een YMVK 5x4 naar boven willen trekken. Mogen een oost west opstelling (dus 2 kabels) van allebei 6 Ampere wel op 1 automaat en op 1 Q-relais?
Als jij wiilt dat het 19mm buis word dan word het 19mm buis. En extra kosten is misschien prijzig maar achteraf buizen of kabel trekken is ook geen pretje.
Je kan natuurlijk ook 2 19mm buizen vanaf het dak tot de meterkast laten monteren.
vanaf de meterkast tot onder de dakpannen, meteen netjes weggewerkt.
En loze leidingen bij nieuwbouw zijn altijd makkelijk.
Speel ook Balls Connect en Repeat
Maar hoe moet ik de iq7 nu aansluiten op de oude m250? De M250-IQ7 die hier wordt vermeld kan ik nergens vinden.JWT schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 18:27:
M250 zijn de oudste micros. Daarna de iq7 serie. Die kunnen samen in een systeem begreep ik..
Nu is er de iq8 serie naast de iq7, kunnen (nog?) Niet in 1 envoy
Gewoon aansluiten toch. Het zijn maar 2 draden. Dus volgens mij (ervaring bij de buurman) aansluiten en via de Toolkit zoeken. De IQ7 heeft wel een q-relais nodig en de M series niet. Niet dat het niet werkt, maar volgens de voorschriften.Hansva schreef op zondag 26 maart 2023 @ 13:10:
[...]
Maar hoe moet ik de iq7 nu aansluiten op de oude m250? De M250-IQ7 die hier wordt vermeld kan ik nergens vinden.
Je kunt een speciale iq omvormer kopen bij enphase met een adapter die past op je engage kabel.Hansva schreef op zondag 26 maart 2023 @ 13:10:
[...]
Maar hoe moet ik de iq7 nu aansluiten op de oude m250? De M250-IQ7 die hier wordt vermeld kan ik nergens vinden.
Als je een nieuwe array wilt leggen kun je denk beter gewoon voor normale iq7 of iq8 gaan.
Nee ik wil geen nieuwe array leggen.jeroen3 schreef op zondag 26 maart 2023 @ 13:55:
[...]
Je kunt een speciale iq omvormer kopen bij enphase met een adapter die past op je engage kabel.
Als je een nieuwe array wilt leggen kun je denk beter gewoon voor normale iq7 of iq8 gaan.
Alles in 1 omgeving. Maar heb ik dan per paneel een speciale omvormer nodig of alleen voor de eerste en de andere panelen de gewone iq7+
[ Voor 9% gewijzigd door asjemenou74 op 26-03-2023 18:25 ]
Vergeet niet je oude engage kabel af te doppen.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 26-03-2023 18:26 ]
Het is heel slecht, ALLES bedacht en gecontroleerd, maar bij nadere inspectie blijkt het toch te zijn dat 1 stekker niet goed is ingepluggedjeroen3 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 12:28:
@AKI of een defect paneel. Zonder dc gaat hij niet aan. Kan ook zijn dat ze vergeten zijn hem in te pluggen.
Schiet mij maar neer
Nou ja, in ieder geval dus wel gevonden en nu weer werkend, toch?AKI schreef op zondag 26 maart 2023 @ 21:46:
[...]
Het is heel slecht, ALLES bedacht en gecontroleerd, maar bij nadere inspectie blijkt het toch te zijn dat 1 stekker niet goed is ingeplugged
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Ik heb een enphase envoy.jeroen3 schreef op zondag 26 maart 2023 @ 18:26:
@Hansva je kunt nu geen normale iq7's plaatsen want er is geen envoy. Wat je kan doen is je defecte m250 vervangen voor de speciale m250-iq7 met adapter. Of, nieuwe Q-kabel het dak op en een normale iq7 plaatsen, en een envoy kopen.
Vergeet niet je oude engage kabel af te doppen.
Of je stopt de stekker erinAKI schreef op zondag 26 maart 2023 @ 21:46:
[...]
Het is heel slecht, ALLES bedacht en gecontroleerd, maar bij nadere inspectie blijkt het toch te zijn dat 1 stekker niet goed is ingeplugged
Of ben ik nu echt oud
Ik hoop dat je heel oud wordtRobWest schreef op maandag 27 maart 2023 @ 09:09:
[...]
Of je stopt de stekker erin
Of ben ik nu echt oud
Ik doe wat ik kan, zodoende blijft er veel liggen.
Nee.turkeyhakan schreef op maandag 27 maart 2023 @ 09:07:
Ik krijg vandaag 1 extra IQ7A aangesloten. Deze heeft hoogstwaarschijnlijk een andere FW dan de reeds aangesloten IQ7A's. Dit zorgt hopelijk niet voor problemen?
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
zo'n ding heb ik nog gehad destijds met een 10mb hdd (60+ nu)RobWest schreef op maandag 27 maart 2023 @ 09:09:
[...]
Of je stopt de stekker erin
Of ben ik nu echt oud
Ik denk dat je het beste even Enphase zelf kan bellen, hoe je dit moet aanpakken / wat benodigd is. Of Solar Bouwmarkt. Het is een situatie die hier niet eerder is voorbij gekomen (ik weet het antwoord ook niet).
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
[ Voor 98% gewijzigd door SniperGuy op 27-03-2023 10:29 ]
Vaste kabel en fixed ip, wifi bereik ter plekke checken, is het niet gewoon verbinding met enphase ipv je eigen netwerktMarcoC schreef op maandag 27 maart 2023 @ 11:13:
Ik heb sinds 2 weken een Enphase met Envoy en ik heb nu al meerdere keren ervaren dat de Envoy langdurig de netwerkverbinding verliest. Hij is via wifi verbonden en het wifinetwerk werkt prima en stabiel zonder problemen op andere apparaten. Heeft iemand anders hier ook last van, en zijn er wellicht tips om dit te voorkomen?
[ Voor 9% gewijzigd door MisterB op 27-03-2023 11:20 ]
Het is echt de verbinding met mijn eigen netwerk. Het lampje brandt ook niet als de verbinding eruit ligt (niet rood, niet groen, helemaal niks). Wifi bereik ter plaatste (zolder) is niet 100%, maar de CV-ketel en de andere omvormer die ernaast hangen hebben in ruim 3 jaar tijd nog nooit de verbinding verloren.MisterB schreef op maandag 27 maart 2023 @ 11:19:
[...]
Vaste kabel en fixed ip, wifi bereik ter plekke checken, is het niet gewoon verbinding met enphase ipv je eigen netwerkt
Als de wifi eruit ligt zou het wifi lampje juist rood moeten branden.MarcoC schreef op maandag 27 maart 2023 @ 11:24:
[...]
Het is echt de verbinding met mijn eigen netwerk. Het lampje brandt ook niet als de verbinding eruit ligt (niet rood, niet groen, helemaal niks). Wifi bereik ter plaatste (zolder) is niet 100%, maar de CV-ketel en de andere omvormer die ernaast hangen hebben in ruim 3 jaar tijd nog nooit de verbinding verloren.
Dat het lampje niet brand lijkt mij op iets anders te wijzen...
Ik doe wat ik kan, zodoende blijft er veel liggen.
Je kan er ook nog voor kiezen om je Envoy in de meterkast te plaatsen. Mocht daar ook je router staan dan kun je hem gemakkelijk via LAN verbinden.
[ Voor 39% gewijzigd door Eddie_ op 27-03-2023 15:51 ]
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
/f/image/7MPdidrZijJHWHRRpZ6K7dUC.png?f=fotoalbum_large)
Edit: De panelen liggen op het schuurdak. Tussen de meter en de onderverdeler in de schuur ligt ongeveer 35 meter 6mm2. Dan nog 4 meter 2.5mm2 naar het dak.
[ Voor 9% gewijzigd door vinniefireman op 27-03-2023 19:39 ]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Ik vind het persoonlijk een vrij groot verschil, 6 volt, tussen de meter en de micro. Maar goed, ik heb zojuist de boel overgezet naar een andere fase. Eens kijken hoe dat gaat.
Als je zo'n 40m 6mm2 hebt liggen dan moet je 25A er doorheen sturen om 6V spanningsval te hebben. Bij 2,5 mm2 heb je al 6V over 40 meter bij 10A. Hoeveel Ampère produceer je ongeveer? Waarschijnlijk is er ergens een bottleneck die niet zo best geleidt.
[ Voor 15% gewijzigd door RichieB op 27-03-2023 21:15 ]
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
@RichieB Meer dan 14A is het niet geweest. Van alle verbindingen binnen weet ik eigenlijk wel zeker dat het goed zit. Het enige waar ik dat niet van weet is de lasdoos en/of connectoren naar de micro's op het dak. Want dat heeft de installateur gedaan. Ik zal binnenkort toch maar eens het een en ander nameten.
[ Voor 36% gewijzigd door vinniefireman op 27-03-2023 21:26 ]
Wij hebben een Enphase IQ7A installatie verdeeld over 3 strings. Een paar panelen moeten worden verplaatst (betreft 1 string). Maar de installateur heeft dit niet voor elkaar kunnen krijgen. Ik heb hem niet goed kunnen volgen, maar het had iets met de kabel uit de meterkast te maken. Deze eindigt blijkbaar op een bepaalde manier. Heeft iemand enig idee wat hij bedoelt?
Het voordeel van Enphase is toch dat uitbreiden heel eenvoudig is? Ik volg het niet meer...
Je zult je verhaal iets moeten verduidelijken. Nu is het ook maar wat giswerk.turkeyhakan schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 07:33:
Zou iemand wellicht kunnen meedenken?
Wij hebben een Enphase IQ7A installatie verdeeld over 3 strings. Een paar panelen moeten worden verplaatst (betreft 1 string). Maar de installateur heeft dit niet voor elkaar kunnen krijgen. Ik heb hem niet goed kunnen volgen, maar het had iets met de kabel uit de meterkast te maken. Deze eindigt blijkbaar op een bepaalde manier. Heeft iemand enig idee wat hij bedoelt?
Het voordeel van Enphase is toch dat uitbreiden heel eenvoudig is? Ik volg het niet meer...
Enphase werkt niet met stringen. Ieder paneel heeft zijn eigen omvormer en genereert direct AC. Wel kan het zijn dat je een 3-fasen aansluiting hebt. Dan is de vraag of er een 3-fasen Q-kabel gebruikt is (en dan wordt ieder paneel om en om op een andere fase aangesloten) of dat er 3 keer een 1-fase Q-kabel gebruikt is. In dat geval komen deze dan samen in een lasdoos. Uiteindelijk gaat er 1 kabel naar je meterkast.
Dus zeg het maar....wat ligt er op je dak en wat is dus het probleem waar je installateur tegenaan loopt? En ook niet geheel onbelangrijk....waarom moeten er panelen verplaatst worden?
Ik doe wat ik kan, zodoende blijft er veel liggen.
Ik heb inderdaad een 3 fasen aansluiting! Ik heb het vermoeden dat er een 3-fasen Q-kabel is gebruikt. Aangezien de monteurs alle panelen moesten gaan loshalen om te bepalen op welke fase de "te verplaatsen panelen" aangesloten waren. Is dit een logische gedachte?Panzer_V schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 08:35:
[...]
Je zult je verhaal iets moeten verduidelijken. Nu is het ook maar wat giswerk.
Enphase werkt niet met stringen. Ieder paneel heeft zijn eigen omvormer en genereert direct AC. Wel kan het zijn dat je een 3-fasen aansluiting hebt. Dan is de vraag of er een 3-fasen Q-kabel gebruikt is (en dan wordt ieder paneel om en om op een andere fase aangesloten) of dat er 3 keer een 1-fase Q-kabel gebruikt is. In dat geval komen deze dan samen in een lasdoos. Uiteindelijk gaat er 1 kabel naar je meterkast.
Dus zeg het maar....wat ligt er op je dak en wat is dus het probleem waar je installateur tegenaan loopt? En ook niet geheel onbelangrijk....waarom moeten er panelen verplaatst worden?
Reden van verplaatsing is helaas lekkage.
Ik vraag mij af waarom de "te verplaatsen panelen" niet gewoon losgekoppeld kunnen worden en vervolgens op een andere locatie geplaatst kunnen worden.
Ik kan mij voorstellen dat als je een flinke verplaatsing te doen hebt dat de kabel niet lang genoeg is (zo is er bijvoorbeeld al een verschil in lengte of je de kabel besteld voor een landscape of portrait plaatsing). De installateur zal dan met lasdozen en verlengkabels moeten gaan werken. Die moet je dan wel hebben/ bestellen.
Vervelend dat er lekkage is. Is het niet eenvoudiger de lekkage op te lossen? Is het een schuin dak of een plat dak?
[ Voor 8% gewijzigd door Panzer_V op 28-03-2023 08:57 ]
Ik doe wat ik kan, zodoende blijft er veel liggen.
Mag je zo'n kabel dan verlengen is de vraag? Ik neem aan dat er geen onderbrekingen mogen zijn in de kabel die naar de meterkast gaat toch? PS: het zijn maar 4 panelen die verplaatst moeten worden.Panzer_V schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 08:56:
@turkeyhakan, Ah kijk. Dat verklaard e.e.a. wat meer. Een 3-fasen Q-kabel is gewoon een hele lange, op maat gemaakte, kabel met 5 (?) aders erin. Per paneel worden er 3 (?) aders gebruikt zodat alle panelen keurig over de fasen verdeeld worden.
Ik kan mij voorstellen dat als je een flinke verplaatsing te doen hebt dat de kabel niet lang genoeg is (zo is er bijvoorbeeld al een verschil in lengte of je de kabel besteld voor een landscape of portrait plaatsing). De installateur zal dan met lasdozen en verlengkabels moeten gaan werken. Die moet je dan wel hebben/ bestellen.
Vervelend dat er lekkage is. Is het niet eenvoudiger de lekkage op te lossen? Is het een schuin dak of een plat dak?
Ik heb panelen die van het platte dak naar het schuine dak moeten. Ik zit er niet weer op te wachten dat ik over een paar jaar weer hetzelfde probleem heb. Zo'n verplaatsing kost enorm veel geld..
Ja, je kunt een Q-kabel gewoon verlengen.turkeyhakan schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 09:01:
[...]
Mag je zo'n kabel dan verlengen is de vraag? Ik neem aan dat er geen onderbrekingen mogen zijn in de kabel die naar de meterkast gaat toch? PS: het zijn maar 4 panelen die verplaatst moeten worden.
Ik heb panelen die van het platte dak naar het schuine dak moeten. Ik zit er niet weer op te wachten dat ik over een paar jaar weer hetzelfde probleem heb. Zo'n verplaatsing kost enorm veel geld..
Hoe loopt bij jou de kabel naar je meterkast? Is dat via het platte dak? Het kan ook nog zijn dat de huidige route van die kabel niet geweldig is bij het verplaatsen van de vier panelen van plat naar schuin dak.
Die kabel wil je namelijk wel zo kort mogelijk houden.
Ik doe wat ik kan, zodoende blijft er veel liggen.
Ja, de kabel loopt inderdaad via het platte dak naar de meterkast. De afgedopte kabel? of hoe je het precies noemt weet ik niet ligt op het platte dak onder één van de panelen. Dit is het einde volgens mij. Maar wat weerhoudt de installateur ervan om de panelen naar het schuine dak te verplaatsen en vanuit daar een kabel aan te leggen die dan in een lasdoos met de andere "batches" samenkomt? Blijkbaar kon dat niet, omdat de kabel vanuit de meterkast door de poten van de installatie op het platte dak loopt. Begreep het niet helemaal....Panzer_V schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 09:06:
[...]
Ja, je kunt een Q-kabel gewoon verlengen.
Hoe loopt bij jou de kabel naar je meterkast? Is dat via het platte dak? Het kan ook nog zijn dat de huidige route van die kabel niet geweldig is bij het verplaatsen van de vier panelen van plat naar schuin dak.
Die kabel wil je namelijk wel zo kort mogelijk houden.
Wordt nu wel een stuk wijzer dankzij jou, thanks!!
Ik denk dat je daar het probleem te pakken hebt. De kabel die uiteindelijk naar je meterkast gaat.turkeyhakan schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 09:10:
[...]
Ja, de kabel loopt inderdaad via het platte dak naar de meterkast. De afgedopte kabel? of hoe je het precies noemt weet ik niet ligt op het platte dak onder één van de panelen. Dit is het einde volgens mij. Maar wat weerhoudt de installateur ervan om de panelen naar het schuine dak te verplaatsen en vanuit daar een kabel aan te leggen die dan in een lasdoos met de andere "batches" samenkomt? Blijkbaar kon dat niet, omdat de kabel vanuit de meterkast door de poten van de installatie op het platte dak loopt. Begreep het niet helemaal....
Wordt nu wel een stuk wijzer dankzij jou, thanks!!
Je zou kunnen kijken of er een alternatieve route mogelijk is om deze kabel richting meterkast te krijgen. Kan, afhankelijk van hoe e.e.a. in huis gemonteerd zit, voor best wat uitdagingen zorgen.
Overleg dat met je installateur. Het issues zit hem dus niet in het verplaatsen van de panelen, maar in de route van de kabel naar je meterkast.
Ik doe wat ik kan, zodoende blijft er veel liggen.
Ik heb genoeg mogelijkheden om de kabel richting de meterkast te krijgen. Maar dan zit ik met allerlei gaten in de muur. Waarom kan die kabel daar niet gewoon blijven liggen? Dat is mij dus een raadsel...Panzer_V schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 09:20:
[...]
Ik denk dat je daar het probleem te pakken hebt. De kabel die uiteindelijk naar je meterkast gaat.
Je zou kunnen kijken of er een alternatieve route mogelijk is om deze kabel richting meterkast te krijgen. Kan, afhankelijk van hoe e.e.a. in huis gemonteerd zit, voor best wat uitdagingen zorgen.
Overleg dat met je installateur. Het issues zit hem dus niet in het verplaatsen van de panelen, maar in de route van de kabel naar je meterkast.
Ik doe wat ik kan, zodoende blijft er veel liggen.
Maar moet ik nou ook een Q-relais plaatsen in het PV kastje van de schuur. Of kan ik de Schuur en het dak combineren op 1 Q-relais binnen in de woning? En hoe zit het dan met de stroom naar de schuur?
Zo heb ik dat ook gedaan.martijnberg87 schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 12:54:
@jeroen3 ok dus 1 in de pv verdeler en 1 voor de panelen op het huisdak. Maar kan ik deze 2 relais dan wel weer aansluiten op de monitoring?
omdat ik meteen ferrietringen heb geplaatst in de meterkast voor beide groepen, had ik een fasekoppelaar nodig om communicatie (plc) weer tot stand te krijgen.
@MisterB een extra kabel naar de schuur is eigenlijk geen optie. Dan moet ik de vloer in de woonkamer eruit halen want ik heb geen kruipluik. Dan ga ik liever voor de optie met 2 Q-relais. Vooral omdat het maar om 3 panelen gaat.
Als je hier meer info van wil moet je dat maar even laten weten.
Wat je in ieder geval wilt voorkomen is het aansluiten van normale verbruikers op het q-relais, zoals grasmaaiers en tuinkachels.
Heeft iemand ervaring met het een Enphase systeem, een smart grid ready warmtepomp, en hoe deze met elkaar verbonden moeten worden? Kan dat zonder een dure aanschaf als de Sunny Home Manager?
Bijgevoegd een pagina van het instructieboekje van de warmtepomp over hoe het aangesloten moet worden.
[ Voor 29% gewijzigd door fvs op 28-03-2023 14:49 ]
Zie onderstaande voorbeeld
Voorbeeld
/f/image/9VAIEBfRBCeXfAcne9AYDjm2.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/BRWanhE9Q9DeIUj2r3JgrAfV.png?f=fotoalbum_large)
en wat ik in home assistant zie:
:fill(white):strip_exif()/f/image/ZQtRitVH85um2U1V1ixP6oat.png?f=user_large)
Ik zou verwachten dat ik die 3.3 terug zij bij geïmporteerd. Of denk ik nu helemaal verkeerd?
[ Voor 60% gewijzigd door 3dmaster op 28-03-2023 15:35 ]
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
[ Voor 18% gewijzigd door Pazo op 28-03-2023 15:50 ]
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
Alleen is dit al van gisteren. En eigenlijk elke dag heeft zo'n afwijking tussen de app (dashboard) en de ruwe data van de meter.Pazo schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 15:50:
@3dmaster heeft a) te maken met wat je direct verbruikt en b) Enlighten update maar 1x per 15 minuten en je meter is realtime. Aan het einde van de dag zou alles gelijk moeten zijn
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
Afhankelijk van wat je wil doen met die twee contacten kun je wat andere automatisering toevoegen. Simpele current window relays of geavanceerdere spullen die via de api praten met de envoy of je p1 poort van de meter. Of wellicht met eigen ct's.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 28-03-2023 16:01 ]
De zon heeft hier aan het einde van de middag zeker nog even geschenen, maar qua opwerk merk ik daarvan niks terug op mijn P1 meter. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Kan me eigenlijk niet voorstellen dat als er productie is geweest, dat dit volledig is opgegaan aan eigen gebruik (iets wat de P1 meter niet kan zien). Bewust het eigen gebruik geminimaliseerd tot onder de 100W om te kijken of ik toch iets teruglever.
Op de Envoy branden vanmiddag de volgende lampjes:
:fill(white):strip_exif()/f/image/wEgDR9bAUyp1bZHcsCSscjIG.png?f=user_large)
Gaan de micro omvormers vanzelf produceren of zal ik moeten wachten totdat ik toegang krijg tot een monitoring account?
Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Wat in de documentatie staat is dat het to 48 uur duurt voordat de omvormers zich hebben gemeld bij enphase. Dus nog heel even geduld.Kopje_Koffie schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 22:11:
Vandaag is bij mij een Enphase systeem geïnstalleerd: 14 panelen totaal in een oost/west opstelling. De monteurs zijn vertrokken toen alles was opgeleverd. Alleen de inlog krijg ik later nog toegestuurd.
De zon heeft hier aan het einde van de middag zeker nog even geschenen, maar qua opwerk merk ik daarvan niks terug op mijn P1 meter. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Kan me eigenlijk niet voorstellen dat als er productie is geweest, dat dit volledig is opgegaan aan eigen gebruik (iets wat de P1 meter niet kan zien). Bewust het eigen gebruik geminimaliseerd tot onder de 100W om te kijken of ik toch iets teruglever.
Op de Envoy branden vanmiddag de volgende lampjes:
[Afbeelding]
Gaan de micro omvormers vanzelf produceren of zal ik moeten wachten totdat ik toegang krijg tot een monitoring account?
Anderhalve week geleden bij mij precies het zelfde; vrijdagmiddag geinstalleerd, maandag ochtend begonnen ze ook echt te produceren. Je installateur moet je wel aanmelden zodat je ook op de website van enphase kan inloggen...
Afgelopen vrijdag zaterdag zondag was aardig wat zon
[ Voor 36% gewijzigd door MisterB op 29-03-2023 08:12 ]
Doet de installateur dit niet zelf dan zal degene die op kantoor de boel inregelt dit gaan doen. Maar dit levert dan wel vertraging in de opbrengst met zich mee.
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Ik vraag me af of je CT-spoelen wel goed zijn geplaatst en juist zijn ingesteld. Op de tijden dat je namelijk zonneproductie hebt, heb je géén/amper verbruik meer. Dat lijkt me onwaarschijnlijk.3dmaster schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 15:26:
Ik heb nu al een tijdje 6 panelen (490w hyundai icm de iq7a omvormers en de envoy metered). Wat mij opviel is dat de waardes van het energieverbruik flink afwijken mijn slimme meter. Maar als ik inlog op https://enlighten.enphaseenergy.com en ik genereer rapporten van mijn consumption per dag dan klopt het weer wel exact met wat mijn slimme meter aangeeft. Hebben meer mensen dit probleem?
Zie onderstaande voorbeeld
Voorbeeld [Afbeelding]
[Afbeelding]
en wat ik in home assistant zie:
[Afbeelding]
Ik zou verwachten dat ik die 3.3 terug zij bij geïmporteerd. Of denk ik nu helemaal verkeerd?
De spoelen zijn geplaatst (verbruik) op de inkomende fase vanaf de meter, en op de fase vanaf de zonnepanelen. De pijlen wijzen in de richting van de groepenkast.SyS_ErroR schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 10:29:
[...]
Ik vraag me af of je CT-spoelen wel goed zijn geplaatst en juist zijn ingesteld. Op de tijden dat je namelijk zonneproductie hebt, heb je géén/amper verbruik meer. Dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Dat het verbruik richting 0 gaat klopt opzich toch wel? Overdag produceert hij het meest (en ik verbruik weinig want niet thuis).
De ruwe readings die ik uit het enlightenportaal haal komen dan ook wel overeen met mijn meter.
Kan zijn dat ik het helemaal verkeerd interpreteer nu trouwens.
Edit: Ik zie het inderdaad verkeerd en de oorzaak is gevonden. Bij de installatie is de verkeerde configuratie voor de consumptieCT gekozen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/i4I4KKk4zGXCOUFBcfDWdL5A.png?f=user_large)
Dit moet eigenlijk die andere zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door 3dmaster op 29-03-2023 15:36 . Reden: fout gevonden ]
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
Na het lezen van de berichtjes ben ik vanmorgen naar de Envoy gaan kijken en daar waren de rode lampjes inmiddels groen geworden. Blijkbaar heeft het systeem zichzelf uitgevogeld en begon de active vermogen langzaam richting de 0 te gaan op de elektriciteitsmeter. Kort daarna begon het terugleverenEddie_ schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 06:28:
@Kopje_Koffie Even het onderste knopje kort indrukken. Dan gaat de Envoy op zoek naar Micro's. Maar de installateur(s) zouden dit ook al gedaan moeten hebben. Je gaat als installateur toch niet weg totdat je zeker weet dat alle micro's gevonden zijn en/of werken?
:strip_exif()/f/image/8752ILbJ1L0RO1LNuimPicS0.jpg?f=fotoalbum_large)
In de ideale wereld zou de installateur aanwezig blijven tot alles werkt en gecontroleerd is, maar ze zijn gisteren vrij snel vertrokken: "Alles regelt zich wel in en dan starten de omvormers, wij gaan!"
Thx voor de reacties!
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Binnenkort worden op mijn dak (33graden, west georiënteerd) 10 Jinko Tiger Neo 425wp panelen geplaatst. Het bedrijf dat dit gaan leggen biedt nu een upgrade aan voor de omvormers voor ca €25 per omvormer.
De oorspronkelijke offerte was met Enphase iQ7+, de upgrade zijn iQ8M.
Is het slim hier voor te kiezen? Ik heb een deel van het forum gelezen, maar ben inmiddels de draad een beetje kwijt. Later inschakelen, minder aftoppen, ligging west etc…
Ik hoop dat iemand wat duidelijkheid kan scheppen…
Ik zie in de app wel degelijk wat aanpassingen. Visuele aanpassing, in bijv de icoontjes, maar er nu ook in het onderste gedeelte van het scherm een Prestatie-blok. Tevens is het stukje Netto geïmporteerd / geëxporteerd daar ook naar toe verhuisd en staat het niet meer in het overzichtje daarboven (dat vind ik dan wel weer jammer).CeeBee schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 11:35:
Eergisteren kreeg ik een update melding. Ik zie echter geen wijzigingen zoals in “wat is nieuw” wordt omschreven.
[Afbeelding]
Heeft iemand een idee?
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
misschien stomme vraagPazo schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 14:10:
[...]
Ik zie in de app wel degelijk wat aanpassingen. Visuele aanpassing, in bijv de icoontjes, maar er nu ook in het onderste gedeelte van het scherm een Prestatie-blok. Tevens is het stukje Netto geïmporteerd / geëxporteerd daar ook naar toe verhuisd en staat het niet meer in het overzichtje daarboven (dat vind ik dan wel weer jammer).
[Afbeelding]
hoe kan jij zien wat je momenteel gebruikt aan stroom?
Twee weken geleden is mijn Enphase systeem geïnstalleerd. Ruim 10 dagen een ogenschijnlijk niet werkende gateway gehad omdat alle micro's aan de andere gateway toegewezen stonden. Dit is nu opgelost.
Maar ik zie mijn eigen gebruik dus niet terug in de app. Lees hier dat ik daar CT spoelen voor had moeten laten installeren. Was er vanuit gegaan (gevaarlijk ik weet t) dat dit er bij inbegrepen was.
Kan ik dit nu, achteraf, na installatie nog aan laten passen en zo ja, wat is daar voor nodig?
Heb in ieder geval 2 "losse" systemen, 2 gateways, 2 Q relais en 16 micros iQ7A.
Maar je kan natuurlijk ook op andere manieren je eigen gebruik inzichtelijk krijgen via de P1 poort van je slimme meter (als je die hebt).
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Maar is er een manier om dat in diezelfde app te krijgen? Lijkt me wel zo handig. Heb de app van mijn energie leverancier wel maar die geeft dat niet specifiek of zelfs realtime door dus daar heb ik niets aan.
Juist het vergelijk afgezet tegen wat ik opwek lijkt me handig om te zien, zeker als het salderen er dadelijk af is en ik van deze info uit moet gaan met meer of minder apparatuur tegelijkertijd aan te zetten.
daar zijn vele manieren voor afh van wat jecwil en hebt - gebruik zelf HA icm shelly devices en p1 ifacePont Max schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 16:28:
CT spoelen zijn in ongetwijfeld niet aangelegd (waar de metered dan op kon).
Maar is er een manier om dat in diezelfde app te krijgen? Lijkt me wel zo handig. Heb de app van mijn energie leverancier wel maar die geeft dat niet specifiek of zelfs realtime door dus daar heb ik niets aan.
Juist het vergelijk afgezet tegen wat ik opwek lijkt me handig om te zien, zeker als het salderen er dadelijk af is en ik van deze info uit moet gaan met meer of minder apparatuur tegelijkertijd aan te zetten.
Wat ik wil staat in bovenstaande post. Ik wil in een overzicht zien wat ik realtime opwek en verbruik zodat ik mijn verbruik hier optimaal op kan aanpassen.
Ik heb zelf een 3 fase aansluiting en ga 24 panelen monteren (jinko 420wp). Nu heb ik een 1fase q kabel er bij gekocht en dacht ik er aan om deze 24 panelen op 2 fase te zetten en de laatste fase even open te houden zodat ik hier na sparen nog een aantal in Zuid oostelijke richting kan zetten. 12 micros per fase.
Nu zag ik alleen net dat er max 8 micro's op een 1 fase q kabel mogen en adviseert enphase om ze af te zekeren met een 20A. Ik heb op het moment een 16A, maar 12x 1.3A = 15,6A dus dat zou precies goed moeten zijn.
Zijn jullie het met mij eens dat ik 4 lussen moet maken met een 1fase q kabel en wel gewoon max 12 panelen op 1 fase 16A kan zetten?
Bedankt alvast!
Zonder CT-spoelen en Envoy-metered of andere spullen of software (waar je dus dingen voor zult moeten uitzoeken/inlezen/leren), ga je je opwek, verbruik en teruglevering en de verbanden daartussen niet in 1 app inzichtelijk krijgen.Pont Max schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 16:28:
CT spoelen zijn in ongetwijfeld niet aangelegd (waar de metered dan op kon).
Maar is er een manier om dat in diezelfde app te krijgen? Lijkt me wel zo handig. Heb de app van mijn energie leverancier wel maar die geeft dat niet specifiek of zelfs realtime door dus daar heb ik niets aan.
Juist het vergelijk afgezet tegen wat ik opwek lijkt me handig om te zien, zeker als het salderen er dadelijk af is en ik van deze info uit moet gaan met meer of minder apparatuur tegelijkertijd aan te zetten.
De informatie van je Envoy (op basis van wat de panelen doorgeven) gecombineerd met een P1-lezer op je slimme meter kan je zoals hier al wordt geopperd mooi integreren in Home Assistant of Domoticz.
Wil je een iets meer hapklare oplossing, dan zal je in de buidel moeten tasten (ook voor een installateur) en ga je naar de website van Homewizard, en bestel je daar een p1 dongle en een kWh-meter op WIFI en laat je die kWh-meter installeren door een installateur. Dan heb je ook ongeveer dezelfde info die je met een Envoy-meterd met CT-spoelen zou hebben. Wel opletten of je een 1 fase of 3 fase PV-systeem hebt voor welke meter je moet bestellen.
[ Voor 3% gewijzigd door eymey op 29-03-2023 16:50 ]
Marstek Venus 5.12kWh v151, CT002 V118, CT003 V116 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
Weet je al welke omvormers je gaat gebruiken?Str1ng schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 16:48:
Graag doe ik even een beroep op jullie kennis.
Ik heb zelf een 3 fase aansluiting en ga 24 panelen monteren (jinko 420wp). Nu heb ik een 1fase q kabel er bij gekocht en dacht ik er aan om deze 24 panelen op 2 fase te zetten en de laatste fase even open te houden zodat ik hier na sparen nog een aantal in Zuid oostelijke richting kan zetten. 12 micros per fase.
Nu zag ik alleen net dat er max 8 micro's op een 1 fase q kabel mogen en adviseert enphase om ze af te zekeren met een 20A. Ik heb op het moment een 16A, maar 12x 1.3A = 15,6A dus dat zou precies goed moeten zijn.
Zijn jullie het met mij eens dat ik 4 lussen moet maken met een 1fase q kabel en wel gewoon max 12 panelen op 1 fase 16A kan zetten?
Bedankt alvast!
Als je bijvoorbeeld IQ8m gebruikt dan kom je met 12x330 Watt op 3960 Watt uit.
Of een 16A groep mag je maximaal 3600 Watt aansluiten, dan wordt het dus 20A.
Als je IQ7+ gebruikt dan wordt het 12x295 Watt is 3540 dus dat zou net gaan.
20xLongi 410Wp, IQ7+
Omdat ik een Envoy / Gateway metered heb met CT spoelen.chimera2 schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 14:53:
[...]
misschien stomme vraag
hoe kan jij zien wat je momenteel gebruikt aan stroom?
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
2 systemen met 2 Envoy's? Waarom dat dan?Pont Max schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 15:24:
Heb in ieder geval 2 "losse" systemen, 2 gateways, 2 Q relais en 16 micros iQ7A.
Grote Enphase topic • IQ Gateway uitlezen • PVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023