Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 98 ... 121 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • t21
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19-08 13:05

t21

@ConQuestador
Ja dat is misschien wel een veel eenvoudigere manier omdat te realiseren. Minder logica met hetzelfde resultaat is altijd beter.
RTC ingesteld op 21.3 graden doeltemperatuur, zodra de temperatuur 0.1 graad hierboven komt gaat de WP uit, bij 0.1 eronder gaat ie weer aan. Ik doe geen shiften met RTC, omdat ik merkte dat de WP toch aanging zelfs als de setpoint op 23 stond (met -2 shift dus). Dit zorgde dus voor hele korte runs.
Hoe heb je het aan/uitzetten van de warmtepomp gerealiseerd?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ConQuestador
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 21:49
t21 schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 17:07:
@ConQuestador
Ja dat is misschien wel een veel eenvoudigere manier omdat te realiseren. Minder logica met hetzelfde resultaat is altijd beter.


[...]

Hoe heb je het aan/uitzetten van de warmtepomp gerealiseerd?
op het RTC tabblad heb je ook de opties " Automations", hiermee kan je de WP aan/uitzetten op basis van een trigger

Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@t21 half graadje nachtverlaging tussen 22:00 en 05:00 doet dat voor me. Kan ie in gewoon zn ding doen, maar wel minder hard stoken snachts.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerard053
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 16-09 19:35
edterbak schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:47:
[...]


De hoeveelheid correcties op de kamertemperatuur valt mij op.
Komen deze echt allemaal van de panasonic controller? de wallmounted unit?

Ongekend hoeveel dit schommelt bij je. Dit is een nieuwe situatie voor me.
Als dit vaker voor komt, dan zal ik er een rate-limiter op moeten bouwen.

Die 1C verschil is ook een bijzonder geval.
Final water temperature is de berekende waarde.
Dan wordt het commando verstuurd,
Pas als de waarde overgenomen is en terug komt via een TOPxxx uitlezing, dan wordt dat weergegeven aan de linker kant bij Outlet Setpoint.
Er kan dus een vertraging tussen zitten van 5 tot 30 seconden. Maar veel meer zou ik niet verwachten als alle mqtt opdrachten goed ontvangen en verzonden worden.

De reden dat niet bij iedere berekende waarde van het setpont DIRECT een nieuwe opdracht verstuurd wordt, is juist om dit te voorkomen. Dus het heen en weer pingpongen.
er zit dacht ik een rate limiter tussen van 30 seconden.
Als dit er niet is, heb je al heel snel een mqtt block of een gestresde panapomp.
De correcties komen inderdaad van de Pana wallmounted unit.
Heb een Room setpoint van 21.3C => is dit een tricky waarde waardoor togglen juist vaak voorkomt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nBN9unlprb764HY11VCTvcVTjm4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/r1G2swM7mwbHrOlzOt7zyPTf.png?f=fotoalbum_large

Recente log met nu de omgekeerde situatie: Final water temp van 30C en een Outlet setpoint van 29C.

Flow version

24.02 Stable

03/01 15:40:10 - Function WAR: Setpoint change: From 29.4 to 29.6 °C
03/01 15:07:04 - Function WAR: Setpoint change: From 29.2 to 29.4 °C
03/01 15:01:09 - Function WAR: Setpoint change: From 29.4 to 29.2 °C
03/01 14:19:08 - Function WAR: Setpoint change: From 29.2 to 29.4 °C
03/01 13:46:37 - Function WAR: Setpoint change: From 29.4 to 29.2 °C
03/01 12:47:01 - Function WAR: Setpoint change: From 29.6 to 29.4 °C
03/01 12:43:31 - Function WAR: Setpoint change: From 29.4 to 29.6 °C
03/01 12:17:00 - Function WAR: Setpoint change: From 29.6 to 29.4 °C
03/01 12:13:00 - Function WAR: Setpoint change: From 29.4 to 29.6 °C
03/01 11:09:53 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 11:09:48 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 11:01:23 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 11:01:18 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:59:18 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:59:13 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:58:43 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:58:38 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:57:08 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:56:53 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:55:28 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:55:23 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:55:18 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:55:13 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:54:58 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:54:53 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:54:33 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:54:28 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:54:23 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:54:18 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:54:13 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:54:08 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:54:03 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:53:58 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:53:48 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:53:43 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:53:38 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:53:33 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:53:08 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:53:03 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:52:58 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:52:48 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:52:43 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:52:33 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:52:18 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:52:13 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:52:03 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:51:53 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:51:18 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:51:08 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:50:08 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:50:03 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:49:28 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:49:23 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:48:58 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:48:38 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
03/01 10:48:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (function RTC)
03/01 10:48:08 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
03/01 10:48:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)

WH-MDC05J3E5 & Heishamon/NR, 8000Wp, SWW Auer Edel Air 200L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Guy-Manuel
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 17-09 20:19
Gerard, zou ik mogen weten wat je soft-start settings zijn en welk type Pana je hebt.
Ik krijg nog niet zo'n mooie opstart trap als jij hieronder..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OqjqmDKzcadfzkSJhgPIp9PKjCg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WDGBM0jwz9lhGR7C7epna7ZX.jpg?f=fotoalbum_large

WH-MDC09J3E5


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • gerard053
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 16-09 19:35
Guy-Manuel schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 11:59:
Gerard, zou ik mogen weten wat je soft-start settings zijn en welk type Pana je hebt.
Ik krijg nog niet zo'n mooie opstart trap als jij hieronder..

[Afbeelding]
WP is de 5J (zie signature) en dit zijn mijn Softstart settings - Advanced settings - QuietMode add-on settings. Dit werkt goed bij mij met hoge buitentemperaturen. De WP gaat uit om 22.00 uur en start weer om 07.00 uur.

Straks wordt het interessant met vriezend weer, kijken of de settings nog voldoen (denk het niet). In November met Defrosts om het uur was dit Softstart regime contra productief en ging de temperatuur langzaam uit het huis. Heb toen Softstart maar uitgezet.

Er is niet echt een universele setting, voor mijn huis niet in elk geval.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ScbhUH2pef0u__2r4o_bEp6X3dk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hR7hlRcE430d8VmJtlQIbxqW.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door gerard053 op 04-01-2024 17:24 ]

WH-MDC05J3E5 & Heishamon/NR, 8000Wp, SWW Auer Edel Air 200L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krisp
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online

Krisp

like.no.other

Klopt het dat ik in het input-tabje nog geen sterilisation-input zie? Op zich is die er zo bijgeknutseld, maar wellicht kan die in de volgende versie opgenomen worden.

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 09:07
@edterbak , kan het zo zijn dat dat de RTC on/off ook de DHW overruled? Ik heb nu twee keer meegemaakt dat hij een DHW run aan het doen was en daarna afgekapt werd. Resultaat was DHW water wat niet op doeltemp gekomen was. Opzich warm genoeg voor een douchebeurt, maar geen ramp.

Alleen zou ik verwachten dat de RTC on/off alleen werkt wanneer je bijv. op heat only staat. Ik zet de WP op DHW only wanneer ik wil dat hij DHW maakt. Maar dan wil ik uiteraard ook dat hij niet zomaar uit gaat en netjes zijn run afmaakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krisp
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online

Krisp

like.no.other

Ben ik overigens de enige waarbij de outlet setpoint soms niet bijgewerkt wordt, in ieder geval na een herstart/update? De target temperature van de warmtepomp wordt daardoor ook niet bijgewerkt. Hij staat nu al 2 uur in deze staat. Het is oplosbaar door iets aan te passen waardoor de Final water temperature hoger/lager wordt, maar dat is natuurlijk niet ideaal. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T3lu09WqheN5ACQg8awZduHjWVE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q0X6AEXR0RYv8pzkWffiItev.png?f=fotoalbum_large

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
Ik ben blij dat je dit opmerkt als de warmtepomp uit stond door dat de bv de doeltemperature is bereikt en de on/off heeft ingegrepen.
Ik hierna een wijziging maak in 1 van de node red flows die ik heb draaien al dan niet in de flow van @edterbak of van mij zelf.

De flow van @edterbak niet auto start op een wijziging van de setpoint.
De setpoint wijziging word opgemerkt door de flow Ed maar start de pana dan niet zoals bedoelt.
Het lijkt wel een safety setting die zegt van dit is niet de stand waar ik je hebt achter gelaten dus ik doe nu niks.
Handmatig starten via de button in de flow doet alles gewoon laten draaien zoals bedoelt en ook evt dingen erna.
Zo heb ik ook al een paar keer gehad dat ik even buiten de deur heb geexperimenteerd met de rules van Heishamon opentherm 8)7 en daarvoor de flow van Ed op block all gezet.
Dit om dat uit te proberen maar om een of andere reden door het aanpassen van flows in node red zou dit wellicht een reden kunnen zijn dat de flow van Ed weer geactiveerd kon worden zit er soms een tijdslot op dat het na een paar dagen weer aangaat om je huis toch wamr te houden ?.
De softstart doet onverwachte dingen als de setpoint ook geregeld word door een al dan niet 2de of 1ste kapitein :? . Als dit zo is dan zou ik voor een betrouwbare node red Ed flow een aparte Node red in mijn netwerk moeten hangen om alleen de pana flow te bedienen zodat ik node red ook nog kan gebruiken voor experimeten en ja als ik dit schrijf dan begrijp ik dat dit ook zo zou moeten zijn maar jaje bent een tweaker of niet O+ .....

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Balans wat heb je allemaal aan elkaar geknoopt dan?

M.i. zou je los van de inputs die in de flow zitten helemaal niets moeten willen beïnvloeden.

Het is inmiddels erg complexe logica, en dergelijke fout omschrijvingen zijn ook lastig te beantwoorden door ed.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 17:02:
[...]


Moeilijk is het niet.
Maar is het wenselijk. Vanuit je vraag gedacht waarschijnlijk wel, maar het is wel een afwijking t.o.v. de native panasonic 2 punten.

Mijn gedachte erbij is dat het nu al onduidelijk is hoe het werkt als de panasonic compensation curve gebruikt.
De WAR lijn in node red moet namelijk wel overeenkomen met de 2 punten in de panasonic controller. Dit om de correctie berekening juist te kunnen doen.

Mocht hier meer animo voor zijn, meer dan 3 punten, dan moet er eerst een duidelijk plan / verhaal / layout aan mijn zijde zijn zodat het werbaar wordt voor mensen die nieuw zijn.

De hoeveelheid informatie en kennis die je al bezit MikeyMan, over deze flow is inmiddels ook al enorm te noemen. :) Dat maakt 1 nieuw iets, of verandering niet ingewikkeld. Maar voor onbekenden moet het ook nog logisch lijken.

Met alles wat er nu al in is gebouwd, wordt dit steeds lastiger is mijn gevoel.
Ben het met je eens in de basis. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor het derde punt.

Het gedrag van de warmtepomp varieert nogal tussen boven vier en onder vier graden. Vier punten zou hier een stuk beter mee om gaan dan drie of twee. Dit omdat je daarmee een trapje kunt inbouwen.

Optie zou misschien zijn om basic mode en advanced mode te gebruiken. Basic met twee punten, synchroon met de Panasonic zelf. Advanced met 4 punten.

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 05-01-2024 22:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
ik heb node red zo ingesteld dat alleen de aanpassing in de flows worden geupdate die aangepast zijn en dus niet node red in zijn geheel, dat heb ik geleerd oa uit dit topic. nu was ik wedeom bezig met een compleet andere flow. en dan gaat het als de pana al uit was voor de nacht temperature verlaging mis in de ochtend als die opnieuw moet opstarten. Dit vermoeden had ik al en vanmorgen heb ik dit opgelost door een ander kapitein de boel te laten opstarten op setpoint en dus niet nodered.
Dan start die dus wel.
Dit had raakvlakken met @Krisp dus vandaar dat ik dit mededeel.
een oplossing hier is na een update even de pana te starten en dan evt een korte run te laten draaien daarna loopt het weer goed.
Vandaar mijn suggestie om een deticated nodered te draaien voor de @edterbak flow om zo toch nog te kunnen tweaken met node red en de boel warm te houden ivm WAF

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LT1970
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 13:29
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PeySVvr3gmwd5DcefBEbHCrzPVQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gR9v1VtxhKvOZcU11bvtiYYF.png?f=user_large

Misschien een domme vraag maar hoe uit is uit als de WP via Node Red wordt uitgezet? Werkt de vorstbeveiliging dan nog wel? Met de dalende temperaturen weet ik het waarschijnlijk over een paar dagen wel maar ik weet het toch liever vooraf.

You can make things idiot proof, but they'll always come out with a better idiot


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 20:58
LT1970 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 23:17:
[Afbeelding]

Misschien een domme vraag maar hoe uit is uit als de WP via Node Red wordt uitgezet? Werkt de vorstbeveiliging dan nog wel? Met de dalende temperaturen weet ik het waarschijnlijk over een paar dagen wel maar ik weet het toch liever vooraf.
ja, zolang er spanning op de WP blijft staan blijven de (vorst)beveiligingen werken.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 15-09 19:21
overigens bij mij na elke herstart van node-red, staat WAR uit, terwijl die altijd aan staat.
geen enorm probleem, maar meen gelezen te hebben dat meerdere tweakers dit gedrag registreerden....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

sjampeter schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 10:47:
overigens bij mij na elke herstart van node-red, staat WAR uit, terwijl die altijd aan staat.
geen enorm probleem, maar meen gelezen te hebben dat meerdere tweakers dit gedrag registreerden....
Dat had ik wel in het verleden, maar al een tijdje niet meer gezien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Balans schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 23:10:
ik heb node red zo ingesteld dat alleen de aanpassing in de flows worden geupdate die aangepast zijn en dus niet node red in zijn geheel, dat heb ik geleerd oa uit dit topic. nu was ik wedeom bezig met een compleet andere flow. en dan gaat het als de pana al uit was voor de nacht temperature verlaging mis in de ochtend als die opnieuw moet opstarten. Dit vermoeden had ik al en vanmorgen heb ik dit opgelost door een ander kapitein de boel te laten opstarten op setpoint en dus niet nodered.
Dan start die dus wel.
Dit had raakvlakken met @Krisp dus vandaar dat ik dit mededeel.
een oplossing hier is na een update even de pana te starten en dan evt een korte run te laten draaien daarna loopt het weer goed.
Vandaar mijn suggestie om een deticated nodered te draaien voor de @edterbak flow om zo toch nog te kunnen tweaken met node red en de boel warm te houden ivm WAF
Welke update methode gebruik je voor NR?

Je kunt alleen de bijgewerkte nodes updaten. Zit een dropdown bij de deploy knop.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 16-09 10:39
zoals hierboven al benoemd restart ik niet node red volledig maar alleen de flows die veranderd zijn, zal hem nu dan eens op nodes zetten zoals jij hierboven benoemd

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krisp
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online

Krisp

like.no.other

Balans schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 23:10:
ik heb node red zo ingesteld dat alleen de aanpassing in de flows worden geupdate die aangepast zijn en dus niet node red in zijn geheel, dat heb ik geleerd oa uit dit topic. nu was ik wedeom bezig met een compleet andere flow. en dan gaat het als de pana al uit was voor de nacht temperature verlaging mis in de ochtend als die opnieuw moet opstarten. Dit vermoeden had ik al en vanmorgen heb ik dit opgelost door een ander kapitein de boel te laten opstarten op setpoint en dus niet nodered.
Dan start die dus wel.
Dit had raakvlakken met @Krisp dus vandaar dat ik dit mededeel.
een oplossing hier is na een update even de pana te starten en dan evt een korte run te laten draaien daarna loopt het weer goed.
Vandaar mijn suggestie om een deticated nodered te draaien voor de @edterbak flow om zo toch nog te kunnen tweaken met node red en de boel warm te houden ivm WAF
Inderdaad is dat ook een optie. In de praktijk werkt het ook goed genoeg om een paar keer het setpoint te wijzigen, en ik vermoed daarom dat er wat RBE-nodes initieel in de weg zitten. :P

Nog even een oude koe uit de sloot halen:
edterbak schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:49:
[...]

Exact :)
Ik zal dat tzt zo ombouwen. (auto start)
Boost is al met forceDHW.
Ik had verwacht dat de bovenste zonder forceDHW zou zijn, en de onderste met (voor het bad). De beschrijving bracht me al aan het twijfelen, maar ik werd net bevestigd. :P Klopt het dat deze nog niet is aangepast?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHBdLI5lNduF09VnvxsM3IK4xpA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lfyvZUZCzZEs6dhuxjvkTZmL.png?f=fotoalbum_large

En wat we ook opvalt is dat de softstart-functie na een defrost pas in actie komt als de defrost klaar is. Dan is de compressor (iig bij mij) al weer twee minuten bezig, waardoor de compressor iig bij mij al op 55Hz draait. Dat is jammer, want bij een 'normale' start doet de softstart-functie het bij mij fenomenaal.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
06/01 19:56:09 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
06/01 19:55:34 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 25°C
06/01 19:55:34 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
06/01 19:45:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
06/01 19:45:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
06/01 19:45:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 24°C
06/01 19:45:34 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
06/01 19:39:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
06/01 19:39:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
06/01 19:39:34 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 23°C
06/01 19:38:34 - Function SoftStart: Start Phase 2
06/01 19:38:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
06/01 19:38:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 24 °C
06/01 19:38:29 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 24°C
06/01 19:38:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
06/01 19:38:14 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 25 °C
06/01 19:38:14 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 25°C
06/01 19:37:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/01 19:37:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
06/01 19:37:29 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 26°C
06/01 19:37:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
06/01 19:37:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
06/01 19:37:03 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 40Hz, SP_Final: 27°C
06/01 19:36:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
06/01 19:36:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
06/01 19:36:30 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 53Hz, SP_Final: 28°C
06/01 19:36:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
06/01 19:36:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
06/01 19:36:00 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 27°C
06/01 19:35:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/01 19:35:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
06/01 19:35:33 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 26°C
06/01 19:35:28 - *DEFROSTING: Finished
06/01 19:33:38 - Compressor: running
06/01 19:32:33 - Compressor: stopped
06/01 19:29:08 - Function RTC: Correction change: From -1.5 to -0.7 °C (Room actual: 20.53 °C)
06/01 19:25:48 - Compressor: running
06/01 19:24:48 - Compressor: stopped
06/01 19:23:58 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
06/01 19:23:48 - *DEFROSTING: Started

[ Voor 50% gewijzigd door Krisp op 07-01-2024 21:18 ]

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Krilo_89 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 18:15:
@edterbak , kan het zo zijn dat dat de RTC on/off ook de DHW overruled? Ik heb nu twee keer meegemaakt dat hij een DHW run aan het doen was en daarna afgekapt werd. Resultaat was DHW water wat niet op doeltemp gekomen was. Opzich warm genoeg voor een douchebeurt, maar geen ramp.

Alleen zou ik verwachten dat de RTC on/off alleen werkt wanneer je bijv. op heat only staat. Ik zet de WP op DHW only wanneer ik wil dat hij DHW maakt. Maar dan wil ik uiteraard ook dat hij niet zomaar uit gaat en netjes zijn run afmaakt.
Ik heb net gekeken. De logica ZAT er in. Maar na een lange tijd en herschrijf acties werkt het niet meer. Er is wat clean-up nodig voor sommige variabelen.

Ik heb nu een regel toegevoegd die checkt of de global.get('TOP20_ThreeWay_Valve_State') == 1, Bij Ja, dan gaat de logica niet meer verder.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Krisp schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 17:25:
Klopt het dat ik in het input-tabje nog geen sterilisation-input zie? Op zich is die er zo bijgeknutseld, maar wellicht kan die in de volgende versie opgenomen worden.
Wat wil je precies?

Input signaal = xx Waarde 1 of 0 (True or False)
Ik denk dat je dan wil; "sterelization run alsof je deze via de scheduler start". Correct? Kun je dit bevestigen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Krisp schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 20:08:
Ben ik overigens de enige waarbij de outlet setpoint soms niet bijgewerkt wordt, in ieder geval na een herstart/update? De target temperature van de warmtepomp wordt daardoor ook niet bijgewerkt. Hij staat nu al 2 uur in deze staat. Het is oplosbaar door iets aan te passen waardoor de Final water temperature hoger/lager wordt, maar dat is natuurlijk niet ideaal. [Afbeelding]
Ik herken dit. Ik heb dit zelf alleen na een schone installatie.
Ik zal dit tzt oppakken en verbeteren. Het is niet kritisch, maar niet sjiek.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Balans schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 22:22:
Ik ben blij dat je dit opmerkt als de warmtepomp uit stond door dat de bv de doeltemperature is bereikt en de on/off heeft ingegrepen.
Ik hierna een wijziging maak in 1 van de node red flows die ik heb draaien al dan niet in de flow van @edterbak of van mij zelf.

De flow van @edterbak niet auto start op een wijziging van de setpoint.
De setpoint wijziging word opgemerkt door de flow Ed maar start de pana dan niet zoals bedoelt.
Het lijkt wel een safety setting die zegt van dit is niet de stand waar ik je hebt achter gelaten dus ik doe nu niks.
Handmatig starten via de button in de flow doet alles gewoon laten draaien zoals bedoelt en ook evt dingen erna.
Zo heb ik ook al een paar keer gehad dat ik even buiten de deur heb geexperimenteerd met de rules van Heishamon opentherm 8)7 en daarvoor de flow van Ed op block all gezet.
Dit om dat uit te proberen maar om een of andere reden door het aanpassen van flows in node red zou dit wellicht een reden kunnen zijn dat de flow van Ed weer geactiveerd kon worden zit er soms een tijdslot op dat het na een paar dagen weer aangaat om je huis toch wamr te houden ?.
De softstart doet onverwachte dingen als de setpoint ook geregeld word door een al dan niet 2de of 1ste kapitein :? . Als dit zo is dan zou ik voor een betrouwbare node red Ed flow een aparte Node red in mijn netwerk moeten hangen om alleen de pana flow te bedienen zodat ik node red ook nog kan gebruiken voor experimeten en ja als ik dit schrijf dan begrijp ik dat dit ook zo zou moeten zijn maar jaje bent een tweaker of niet O+ .....
Ik ben een heel klein beetje los met wat je exacte setup nu is en hoe je het aan het aansturen bent. Maar, los daarvan;
De node red flow heeft geen backup setting als mqtt block geactiveerd is. Hij gaat er niet meer vanaf voor zover ik weet. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
MikeyMan schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 22:44:
[...]


Ben het met je eens in de basis. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor het derde punt.

Het gedrag van de warmtepomp varieert nogal tussen boven vier en onder vier graden. Vier punten zou hier een stuk beter mee om gaan dan drie of twee. Dit omdat je daarmee een trapje kunt inbouwen.

Optie zou misschien zijn om basic mode en advanced mode te gebruiken. Basic met twee punten, synchroon met de Panasonic zelf. Advanced met 4 punten.
Ik zou zelf eigenlijk ook liever 2 WAR punten hebben. Dat is eenvoudiger in alles. Onderhoud, code, minder verwarring voor gebruikers.

De basic/advanced opties klikt eenvoudig, maar zo maak je het eigenlijk juist nog complexer. Het idee is wel leuk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Krisp schreef op zondag 7 januari 2024 @ 20:32:
[...]

Inderdaad is dat ook een optie. In de praktijk werkt het ook goed genoeg om een paar keer het setpoint te wijzigen, en ik vermoed daarom dat er wat RBE-nodes initieel in de weg zitten. :P

Nog even een oude koe uit de sloot halen:

[...]

Ik had verwacht dat de bovenste zonder forceDHW zou zijn, en de onderste met (voor het bad). De beschrijving bracht me al aan het twijfelen, maar ik werd net bevestigd. :P Klopt het dat deze nog niet is aangepast?
[Afbeelding]
Inderdaad.
Deze link in node is voor een Force DHW run.
Het aanpassen van de functie van deze link-in, is niet handig. Ik kan beter een tweede link-in node maken waarbij de DHW-Only mode aangezet wordt, zonder ForceDHW toggle. Is dit een goede oplossing?
En wat we ook opvalt is dat de softstart-functie na een defrost pas in actie komt als de defrost klaar is. Dan is de compressor (iig bij mij) al weer twee minuten bezig, waardoor de compressor iig bij mij al op 55Hz draait. Dat is jammer, want bij een 'normale' start doet de softstart-functie het bij mij fenomenaal.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
06/01 19:56:09 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
06/01 19:55:34 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 25°C
06/01 19:55:34 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
06/01 19:45:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
06/01 19:45:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
06/01 19:45:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 24°C
06/01 19:45:34 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
06/01 19:39:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
06/01 19:39:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
06/01 19:39:34 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 23°C
06/01 19:38:34 - Function SoftStart: Start Phase 2
06/01 19:38:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
06/01 19:38:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 24 °C
06/01 19:38:29 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 24°C
06/01 19:38:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
06/01 19:38:14 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 25 °C
06/01 19:38:14 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 27Hz, SP_Final: 25°C
06/01 19:37:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/01 19:37:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
06/01 19:37:29 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 26°C
06/01 19:37:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
06/01 19:37:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
06/01 19:37:03 - Function SoftStart: Correction: 3 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 40Hz, SP_Final: 27°C
06/01 19:36:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
06/01 19:36:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
06/01 19:36:30 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STARTUP) Freq: 53Hz, SP_Final: 28°C
06/01 19:36:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
06/01 19:36:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
06/01 19:36:00 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 27°C
06/01 19:35:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
06/01 19:35:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
06/01 19:35:33 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 26°C
06/01 19:35:28 - *DEFROSTING: Finished
06/01 19:33:38 - Compressor: running
06/01 19:32:33 - Compressor: stopped
06/01 19:29:08 - Function RTC: Correction change: From -1.5 to -0.7 °C (Room actual: 20.53 °C)
06/01 19:25:48 - Compressor: running
06/01 19:24:48 - Compressor: stopped
06/01 19:23:58 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
06/01 19:23:48 - *DEFROSTING: Started
Je 'moet' dan even goed de temperaturen van het water in de gaten houden vlak na een defrost run.
Het kan best zo zijn dat de temperatuur evengoed te hoog is dat de compressor uit valt. Buiten de grenzen van softstart functie.

Hoe lang heb je je SoftStart - Runtime staan? als dat heel lang is, dan kun je de toggle "restart after defrost" uit zetten om het op te lossen.

[edit]
Overigens:
Ik zie nu dat na de defrost bij mij de softstart functie gewoon gelijk alles oppakt.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07/01 23:17:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
07/01 23:17:15 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C
07/01 23:17:15 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: -1°C
07/01 23:16:32 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -2 (SoftStart)
07/01 23:16:32 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: -2 °C
07/01 23:16:32 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 57Hz, SP_Final: -2°C
07/01 23:16:31 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C
07/01 23:16:31 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: -1°C
07/01 23:16:27 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -2 (SoftStart)
07/01 23:16:27 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: -2 °C
07/01 23:16:27 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 57Hz, SP_Final: -2°C
07/01 23:16:07 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
07/01 23:16:07 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C
07/01 23:16:07 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: -1°C
07/01 23:16:07 - Compressor: running
07/01 23:16:02 - *DEFROSTING: Finished
07/01 23:05:47 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
07/01 23:05:42 - *DEFROSTING: Started

[ Voor 14% gewijzigd door edterbak op 07-01-2024 23:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:12:
[...]

Ik zou zelf eigenlijk ook liever 2 WAR punten hebben. Dat is eenvoudiger in alles. Onderhoud, code, minder verwarring voor gebruikers.

De basic/advanced opties klikt eenvoudig, maar zo maak je het eigenlijk juist nog complexer. Het idee is wel leuk.
De drie punten leveren me nu weinig differentiatie op t.o.v. twee. Krijg er niet echt een nuttig effect uit zo.

Alternatief plan: derde punt eruit slopen en de optie toevoegen om onder x-graden buitentemperatuur y-graden watertemperatuur toe te voegen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krisp
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online

Krisp

like.no.other

edterbak schreef op zondag 7 januari 2024 @ 21:52:
[...]

Wat wil je precies?

Input signaal = xx Waarde 1 of 0 (True or False)
Ik denk dat je dan wil; "sterelization run alsof je deze via de scheduler start". Correct? Kun je dit bevestigen?
Klopt, ik wil de legionella run zelf kunnen aftrappen, zoals de scheduler dat ook doet.
edterbak schreef op zondag 7 januari 2024 @ 22:27:
[...]
Inderdaad.
Deze link in node is voor een Force DHW run.
Het aanpassen van de functie van deze link-in, is niet handig. Ik kan beter een tweede link-in node maken waarbij de DHW-Only mode aangezet wordt, zonder ForceDHW toggle. Is dit een goede oplossing?
Lijkt me een prima plan.
[...]

Je 'moet' dan even goed de temperaturen van het water in de gaten houden vlak na een defrost run.
Het kan best zo zijn dat de temperatuur evengoed te hoog is dat de compressor uit valt. Buiten de grenzen van softstart functie.

Hoe lang heb je je SoftStart - Runtime staan? als dat heel lang is, dan kun je de toggle "restart after defrost" uit zetten om het op te lossen.

[edit]
Overigens:
Ik zie nu dat na de defrost bij mij de softstart functie gewoon gelijk alles oppakt.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
07/01 23:17:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
07/01 23:17:15 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C
07/01 23:17:15 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: -1°C
07/01 23:16:32 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -2 (SoftStart)
07/01 23:16:32 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: -2 °C
07/01 23:16:32 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 57Hz, SP_Final: -2°C
07/01 23:16:31 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C
07/01 23:16:31 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: -1°C
07/01 23:16:27 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -2 (SoftStart)
07/01 23:16:27 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -1 °C. New calculated T shift: -2 °C
07/01 23:16:27 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 57Hz, SP_Final: -2°C
07/01 23:16:07 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: -1 (SoftStart)
07/01 23:16:07 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: -2 °C. New calculated T shift: -1 °C
07/01 23:16:07 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 56Hz, SP_Final: -1°C
07/01 23:16:07 - Compressor: running
07/01 23:16:02 - *DEFROSTING: Finished
07/01 23:05:47 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
07/01 23:05:42 - *DEFROSTING: Started
Het valt mij op dat bij jou de defrosting klaar is voordat de compressor start. Daarmee heb jij het probleem natuurlijk niet. :) Is dat een instelling, of iets anders wat ik zelf kan aanpassen?

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Murkmans
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18:26
Hier wel dik tevreden met de node-red heishamon koppeling.
Mijn systeem in een nageisoleerd 2-1 kapper uit 1963, 124m2 bestaat uit
  • Panasonic 5j monoblock
  • 46m2 vloerverwarming beneden met 6 groepen met aparte pomp op 20l/m.
  • Fancoils boven op aparte zone met aparte pomp
  • Klein paralel buffervat van 50L
  • Ik stuur het aan als 1 zone systeem met een kleine dt en hoge pompsnelheid.
  • Alle hoofdleidingen zijn 32mm alupex, waardoor het minimumdebiet van de WP op zo'n 10l/m en het maximum op 43l/m ligt bij defrosts.
Als het onder de -3 buiten is, gaat het tweede deel van de stooklijn naar 35 aanvoer en gaan de fancoils en zonepomp aan middels dzvents. Anders wordt het boven te koud.
De deur naar de gang en trap naar boven staat altijd open ivm katten.

Ergo, hij loopt hier als een zonnetje met in de woonkamer schommelend tussen 19,7 en 20,4 vanaf 0:00 :) met een COP van 3,4 bij buitentemperatuur -1,5 gemiddeld. Inmiddels ook al 8uur zonder defrosts.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K4ter3KRR0Hq4irk9PTYC3tZMas=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cGwW9wM3ckFsSMzl2iZu3kQp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tkGGfeN0E4lvqABtD3O_KbEfA-8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/caBIoxPonH2kuawjQ8vPugG7.jpg?f=fotoalbum_large

Paar dingen waar ik nog dieper in wil duiken.
  • Zelf toevoegen van sensoren uit domoticz lukt me nog niet in node red en dese te koppelen
  • Softstartfunctie verder onderzoeken qua instellingen, vooral bij defrosts. Gezien hij over een klein buffervat draait met lage temperaturen, gebruikt een defrost eerst hier het water uit en kan de vloerverwarmingspomp dat niet bijbenen en springt de backupheater snel bij. Voordeel is wel dat de WP met weinig moeite weer op de gewenste aanvoertemperatuur is.
Dus mochten daar nog anderen tips voor hebben, graag!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
@Murkmans Welkom. Goed te lezen dat het lekker loopt zo.

Ik heb zelf geen Domoticz, ik kan je hier niet goed mee helpen.
Wel weet ik dat een straight forward doorgeefluik MQTT is.
Als je via Domoticz een MQTT output kunt genereren ben je er.

Als alternatief kun je ook rechtstreeks in node red kijken of je iets kunt importeren.
Hier even zoeken op het apparaat / sensor.

https://flows.nodered.org/

Als je geluk hebt kun je hem rechstreeks in node red tillen.


Ik heb zelf geen buffervat. Ik weet niet hoe de pomp zich in die situatie gedraagt. Wellicht dat er hier mensen zijn die je beter kunnen beantwoorden. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Krisp schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:35:
[...]

Klopt, ik wil de legionella run zelf kunnen aftrappen, zoals de scheduler dat ook doet.

[...]

Lijkt me een prima plan.

[...]

Het valt mij op dat bij jou de defrosting klaar is voordat de compressor start. Daarmee heb jij het probleem natuurlijk niet. :) Is dat een instelling, of iets anders wat ik zelf kan aanpassen?
Ik zou niet weten of hier een instelling voor is. Ik denk het niet eigenlijk. IN node red is kan ik er niks aan doen. De flow luistert slechts naar de informatie die voorbij komt.
Dus dat de volgorde anders is, kan alleen maar uit de pomp zelf komen denk ik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Murkmans
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18:26
@edterbak Ja echt top neergezet dit, mooi project. Ik heb ook redelijk vlakke stooklijn ingesteld, als het boven de 7 graden is pendelt ie anders elk uur paar x en dan kan de wp beter ingesteld worden om in bloktijden te verwarmen (vooral overdag). De "2de" stooklijn werkt juist dan weer goed voor de fancoils.

MQTT en node-red is nieuw voor mij, dus moet er gewoon wat meer in verdiepen, ook om een eigen thermostaat aan te hangen via node-ree. Maar volgens mij is deze COP wel goed voor deze temperaturen, dus ik ben tevreden.
En er is genoeg vermogen over om koudere temperaturen aan te kunnen.

Enige wat nog zou helpen verder is een soort van shift functie, of verschuiving van stooklijn of verschuiving van Ta zoals normaal met de controller. Naar beneden lukt nu wel met de nachtcorrectie-functie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BazemanKM
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 16:37
edterbak schreef op maandag 8 januari 2024 @ 20:19:
@Murkmans Welkom. Goed te lezen dat het lekker loopt zo.

Ik heb zelf geen Domoticz, ik kan je hier niet goed mee helpen.
Wel weet ik dat een straight forward doorgeefluik MQTT is.
Als je via Domoticz een MQTT output kunt genereren ben je er.
@Murkmans Een voorbeeld van Domoticz naar de Node-RED Heishamon flow: https://github.com/Bazema.../main/Node-RED/WP%20eigen

https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Krisp schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:35:
[...]

Klopt, ik wil de legionella run zelf kunnen aftrappen, zoals de scheduler dat ook doet.

[...]

Lijkt me een prima plan.

[...]

Het valt mij op dat bij jou de defrosting klaar is voordat de compressor start. Daarmee heb jij het probleem natuurlijk niet. :) Is dat een instelling, of iets anders wat ik zelf kan aanpassen?
Ik heb nu net ook een meer generieke oplossing ingebouwd @Krisp
Vind je dit ook prima?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pKgLLFUnV1xOKQzAPn63sxYB6Xw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8MgFVoEjwWrYq1YBgEqk0vcp.png?f=fotoalbum_large

Met deze oplossing gaat de OperatingMode niet automatisch weer terug waar hij vandaan kwam.

Met deze oplossing kun je iedere OperatingMode uitsturen die je wil. Ook dus DHW-Only.
Je kunt dan numerieke waarde [3] als payload via de link-in node laten landen.

Volgende aanpassing is de DHW via scheduler zonder force.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Murkmans schreef op maandag 8 januari 2024 @ 20:45:
@edterbak

Enige wat nog zou helpen verder is een soort van shift functie, of verschuiving van stooklijn of verschuiving van Ta zoals normaal met de controller. Naar beneden lukt nu wel met de nachtcorrectie-functie.
Voor dit shiften, heb ik de RTC functie geschreven.
RTC is Room Temperature Correction.
Op basis van de binnentemperatuur zal het setpoint van het water worden aangepast, zoals je zelf aangeeft in het tabje RTC.
Als het te warm is binnen, dan wordt het setpoint naar beneden 'geshift' met X graden
Als het te koud is binnen, dan wordt het setpoint naar boven 'geshift' met X graden.

Of is dit niet wat je doel is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tescione
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19-08 16:41
edterbak schreef op maandag 8 januari 2024 @ 23:40:
[...]


Voor dit shiften, heb ik de RTC functie geschreven.
RTC is Room Temperature Correction.
Op basis van de binnentemperatuur zal het setpoint van het water worden aangepast, zoals je zelf aangeeft in het tabje RTC.
Als het te warm is binnen, dan wordt het setpoint naar beneden 'geshift' met X graden
Als het te koud is binnen, dan wordt het setpoint naar boven 'geshift' met X graden.

Of is dit niet wat je doel is?
@edterbak mbt tot de RTC. Soms als ik de roomsetpoint wijzig dan begint de waarde te verspringen, dit blijft het geval totdat ik de boel een keer opnieuw opstart.
in de log ziet dit er als volgt uit.

08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C

Het resultaat is dat de MQTT limit wordt bereikt en dat de pomp dus niet meer aangestuurd wordt. Ik weet het niet zeker, maar soms lijkt het alsof ook Domoticz mee onderuit gehaald wordt en niet meer bereikbaar is. Alleen een herstart helpt dan nog.
Hierdoor kan ik eigenlijk de RTC niet gebruiken, terwijl het voor mij een zeer nuttige functie is ivm een houtkachel. Heb je nog suggesties hoe ik dit kan tackelen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

tescione schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 11:58:
[...]


@edterbak mbt tot de RTC. Soms als ik de roomsetpoint wijzig dan begint de waarde te verspringen, dit blijft het geval totdat ik de boel een keer opnieuw opstart.
in de log ziet dit er als volgt uit.

08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
08/01 23:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C

Het resultaat is dat de MQTT limit wordt bereikt en dat de pomp dus niet meer aangestuurd wordt. Ik weet het niet zeker, maar soms lijkt het alsof oof Domoticz mee onderuit gehaald wordt en niet meer bereikbaar is. Alleen een herstart helpt dan nog.
Hierdoor kan ik eigenlijk de RTC niet gebruiken, terwijl het voor mij een zeer nuttige functie is ivm een houtkachel. Heb je nog suggesties hoe ik dit kan tackelen?
Wijzig je de room setpoint op scherm of via de input node? Of allebei?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tescione
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19-08 16:41
MikeyMan schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 12:15:
[...]


Wijzig je de room setpoint op scherm of via de input node? Of allebei?
Ik wijzig deze op het Dashboard van Nodered op mijn telefoon.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vxlhj_q20JFrbvPHhjd4NYpzij0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/htwqsUggHMbHfbngaxWoCS2n.jpg?f=user_large

Ik heb de functie na de herstart aan kunnen zetten en nu lijkt het goed te gaan, maar de ervaring leert dat dit na een tijdje weer mis gaat.

[ Voor 13% gewijzigd door tescione op 09-01-2024 12:31 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
tescione schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 12:30:
[...]


Ik wijzig deze op het Dashboard van Nodered op mijn telefoon.

[Afbeelding]

Ik heb de functie na de herstart aan kunnen zetten en nu lijkt het goed te gaan, maar de ervaring leert dat dit na een tijdje weer mis gaat.
Hoe is je heishamon instelling?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1hAl0Cnbwo7xO6SV50s0-ia-mTU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0QJgFdjkNGhI9pDPQCovg0u3.png?f=fotoalbum_large

Ik zal een filter op het kanaal zetten by default. Kan nooit kwaad, en helpt in dit soort gevallen.
En ik zal kijken of er een bug/loop in zit. Ik wil het zeker weten

[ Voor 8% gewijzigd door edterbak op 09-01-2024 13:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tescione
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19-08 16:41
edterbak schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:02:
[...]

Hoe is je heishamon instelling?
[Afbeelding]

Ik zal een filter op het kanaal zetten by default. Kan nooit kwaad, en helpt in dit soort gevallen.
En ik zal kijken of er een bug/loop in zit. Ik wil het zeker weten
de heishamon staat op dezelfde waarden als jouw screenshot. Nu ik er wat verder in duik zie ik eigenlijk 2 scenario's
1. Ik verander de roomsetpoint op mijn mobiel. Hierdoor lijkt in de UI van Nodered soms iets verkeerd te gaan, want die waarde schiet vervolgens alle kanten op, dit zie je ook in de log terug die ik eerder postte.

2. Ik blijf van de roomsetpoint af en zet in de settings RTC aan. Dit gaat even goed, maar nu na een uur begint de log ook aardig vol te lopen met een iets andere melding:

De versie van NodeRed is overigens 23.09 Stable

09/01 13:26:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function RTC)
09/01 13:26:26 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:26:24 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:26:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (Compare SP)
09/01 13:26:20 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:26:19 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:25:52 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function RTC)
09/01 13:25:52 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:25:47 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:25:32 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SP Calculation)
09/01 13:25:32 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:25:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:25:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function RTC)
09/01 13:25:24 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:25:21 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:25:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (function RTC)
09/01 13:25:17 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:25:12 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:24:55 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function RTC)
09/01 13:24:55 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:24:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:24:50 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (function RTC)
09/01 13:24:50 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:24:49 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:24:46 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (Compare SP)
09/01 13:24:46 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:24:44 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:24:36 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (function RTC)
09/01 13:24:35 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:24:34 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:24:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function RTC)
09/01 13:24:30 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:24:29 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:24:25 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (function RTC)
09/01 13:24:25 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:24:24 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:24:14 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:24:02 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@tescione das sowieso wel een wat oudere versie. Wel nuttig om eerst de laatste stable erop te zetten.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • tescione
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19-08 16:41
MikeyMan schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:52:
@tescione das sowieso wel een wat oudere versie. Wel nuttig om eerst de laatste stable erop te zetten.
nu je het zegt. Ik had in december geupdate, en dacht dat ik wel aardig bij was.
Zal vanavond de boel eens updaten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Murkmans
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18:26
edterbak schreef op maandag 8 januari 2024 @ 23:40:
[...]


Voor dit shiften, heb ik de RTC functie geschreven.
RTC is Room Temperature Correction.
Op basis van de binnentemperatuur zal het setpoint van het water worden aangepast, zoals je zelf aangeeft in het tabje RTC.
Als het te warm is binnen, dan wordt het setpoint naar beneden 'geshift' met X graden
Als het te koud is binnen, dan wordt het setpoint naar boven 'geshift' met X graden.

Of is dit niet wat je doel is?
Ja precies, daarvoor zal ik dan dus de externe sensoren eraan moeten knopen, in domoticz heb ik al wel wat aqara sensoren hangen en dan met een virtuele thermostaat zal dat dan via node-red moeten kunnen begrijp ik. Werk aan de winkel dus :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14:23
Murkmans schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 11:30:
[...]


Ja precies, daarvoor zal ik dan dus de externe sensoren eraan moeten knopen, in domoticz heb ik al wel wat aqara sensoren hangen en dan met een virtuele thermostaat zal dat dan via node-red moeten kunnen begrijp ik. Werk aan de winkel dus :)
domoticz heeft een MQTT interface, NodeRed ook.
via die weg kun je de waarde uit Domoticz in NodeRed invoeden.
als je je Aqara sensoren gebruikt via Zigbee2MQTT kun je zelfs direct vanuit het Z2M topic op je broker de data invoeden in den NR flow.

Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krisp
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online

Krisp

like.no.other

edterbak schreef op maandag 8 januari 2024 @ 23:28:
[...]


Ik heb nu net ook een meer generieke oplossing ingebouwd @Krisp
Vind je dit ook prima?

[Afbeelding]

Met deze oplossing gaat de OperatingMode niet automatisch weer terug waar hij vandaan kwam.

Met deze oplossing kun je iedere OperatingMode uitsturen die je wil. Ook dus DHW-Only.
Je kunt dan numerieke waarde [3] als payload via de link-in node laten landen.

Volgende aanpassing is de DHW via scheduler zonder force.
Even druk geweest. Ik weet niet of deze oplossing doet wat ik wil. Ik weet dat er een 'autostart DHW' topic is die exact doet wat ik wil (en die roep ik nu ook aan), maar wat daar precies achter hangt weet ik niet. Ik vermoed iig ook aan/uit bijvoorbeeld. Zonder verdere kennis zou ik daarom dat topic aanroepen via de link-in node.

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Krisp schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 14:04:
[...]

Even druk geweest. Ik weet niet of deze oplossing doet wat ik wil. Ik weet dat er een 'autostart DHW' topic is die exact doet wat ik wil (en die roep ik nu ook aan), maar wat daar precies achter hangt weet ik niet. Ik vermoed iig ook aan/uit bijvoorbeeld. Zonder verdere kennis zou ik daarom dat topic aanroepen via de link-in node.
Dit is wat ik nu heb gemaakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HPnn0hdxE9VJyBqiLw0c3ToZCo8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XDRtP9qekPdg0vyJV9jGvdae.png?f=fotoalbum_large

Link in node voor Start Force-DHW
Link in node voor Start DHW

Verschil is slechts de Force-DHW modus aan/uit.
Je hoeft je ook niet druk te maken over topic. Dat wordt geregeld in de functie er achter.
Sommige link-in nodes hebben restricties wat er ingeduwd kan worden. Maar dat staat er dan achter.

Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Nieuwe versie is online
https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control

[14-01-2024] v24.03 Stable.
Happy new year everyone!
- [New] Added SMOOTH function to the input signals TOP14 (Outside_Temp) and TOP33 (Room_Thermostat_Temp). Average is taken over 4 measurements. On top of THAT result, there is now a rate limiter of 1 measurement per 5 minutes. For this purpose more than enough.
- [New] Added new input signal for start-DHW. This version is without 'forceful mode'
- [FIX] The efficiency graph now shows COP (HEAT) over a longer period.
- [FIX] The new heatpump series K and L should now be supported. There was an error in the topic.
- [FIX] The WAR function showed incorrect temperatures (20c). This is now fixed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 19:38
H @edterbak Ed,

Nieuwe versie in NR geladen. En enige tijd inmiddels aangekeken. De Heishamon staat als ListenOnly ingesteld. Hier staat een Panasonic K-serie, 9 kW.

Een flinke stap voorwaarts!! Veel dank daarvoor.
De waardes van Energy worden nu keurig getoond in grafieken. En ook COP wordt weergegeven.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5L2Qz-NgxTxkAn1kM31BbnfL2J4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HbmFD9pu6Dh35ySdvGxTH91X.jpg?f=fotoalbum_large

Wat ik mis is een vermelding temperatuur bij Outlet setpoint in Homescreen. In MQTT Explorer wordt de Z1_water_Target_Temp wel getoond. Zie screenhot verderop in mijn bericht..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yh8F7YjGjGwrg4kLK40HAmfgQQs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XP2gESID1i3mTcHxZL5bYZhU.jpg?f=fotoalbum_large

Daarbij valt me op dat in grafiek Energy, Efficiency Defrost State op 0 blijft staan.

In MQTT-Explorer blijft die waarde in de loop van de tijd ook ongewijzigd. Mogelijk een issue in de firmware of zoek ik te ver?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8eSaKK8MqyXDw1HqvysKbdA7g4w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WrNOz1PbuNY3FKNPECmOSu0l.jpg?f=user_large

Of zal ik mijn aandachtspuntjes op Github melden?

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Hoi Hieke

Ik weet van dit probleem, het setpoint. Ik moet het nog oplossen.
Je lost het op door water temp even op 21c te zetten. 10 tellen wachten, temp op 22, 10 tellen wachten en dan daarna op wat je wil. Na een paar keer komt ie ineens wel in beeld.

Het is een initialisatie probleem van de flow.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 19:38
@edterbak Dank je voor deze tip. Hij lijkt hier niet te werken maar geen probleem. Ik blijf het proberen.

Kun je misschien nog ingaan mijn constatering dat in grafiek Energy, Efficiency Defrost State op 0 blijft staan?

Met dank

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Hieke schreef op zondag 14 januari 2024 @ 19:45:
@edterbak Dank je voor deze tip. Hij lijkt hier niet te werken maar geen probleem. Ik blijf het proberen.

Kun je misschien nog ingaan mijn constatering dat in grafiek Energy, Efficiency Defrost State op 0 blijft staan?

Met dank
Ik ben aan het kijken naar de defrost status in de chart. Aankomende week genoeg tijd om te testen denk ik . :)
Ik had dit niet opgemerkt, maar het heeft mijn aandacht nu.

Over het setpoint dat niet wordt uitgestuurd.
Kun je even kijken bij System > Hardware.
Wat zie je hier onderin achter zone 1.....? een SET welke enabled is of is deze greyed out?
Zie je verder iets in het log terug komen ?
En welke firmware versie heb je?
Zou je de eerste 30 regels na het opnieuw opstarten van de flow kunnen plakken hier?

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 14-01-2024 21:49 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 19:38
Het Outlet setpoint "zetten" is uiteindelijk gelukt. De doeltemperatuur wordt uiteindelijk ook getoond.

Dit zijn de instellingen:
Zone 1 control method / sensor Thermostat (internal) en de SET is grayed out.

Aanhouder wint ;-)

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Top. Staat op mijn lijst te fixen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • tescione
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19-08 16:41
tescione schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:20:
[...]


nu je het zegt. Ik had in december geupdate, en dacht dat ik wel aardig bij was.
Zal vanavond de boel eens updaten.
ik draai nu sinds een dag of 4 de nieuwste update en de logging problemen komen niet meer voor. Had ik wel eerder kunnen bedenken voordat ik postte. Ook zag ik dat ik heel veel dubbele tabbladen in Nodered had omdat ik blijkbaar niet alles goed opschoonde bij een update. Deze heb ik nu allemaal verwijderd, weet niet of dat een negatief effect kan hebben. Anyway, voor nu is mijn probleem verholpen. d:)b

[ Voor 3% gewijzigd door tescione op 15-01-2024 10:18 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
tescione schreef op maandag 15 januari 2024 @ 10:18:
[...]


ik draai nu sinds een dag of 4 de nieuwste update en de logging problemen komen niet meer voor. Had ik wel eerder kunnen bedenken voordat ik postte. Ook zag ik dat ik heel veel dubbele tabbladen in Nodered had omdat ik blijkbaar niet alles goed opschoonde bij een update. Deze heb ik nu allemaal verwijderd, weet niet of dat een negatief effect kan hebben. Anyway, voor nu is mijn probleem verholpen. d:)b
Op github staat een instructie animatie over hoe je het updaten moet doen. Goed opletten. :)
Ik zal tzt wel een YouTube filmpje maken ofzo. Nog makkelijker

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 19:38
edterbak schreef op zondag 14 januari 2024 @ 21:46:
[...]


Ik ben aan het kijken naar de defrost status in de chart. Aankomende week genoeg tijd om te testen denk ik . :)
Ik had dit niet opgemerkt, maar het heeft mijn aandacht nu.
Sorry @edterbak
Ik moet kennelijk nog wennen aan de layout van de grafiek: de oranje lijn, die de Defrost State representeert, maakt wel enige variatie. De defrosts worden dus wel geregistreerd. :X

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Il4UuF8TbjNulLLsx5WurhE_OJU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R0uOmtw3WZG9nKkKKXyo4T39.jpg?f=fotoalbum_large

Geen issue dus.

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Ik heb wel wat aangepast, het is nu een grafiek met een STAP lijn, ipv een rechte lijn tussen 2 punten.
Dat is correct

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 19:38
Nog een vraagje welke weliswaar veel eerder gesteld is maar naar mijn gevoel nog niet beantwoord was.

Ik krijg in de loop van de dag een MQTT-block vanwege de limiet van 500. Weet niet of dat effect heeft in de getoonde informatie. Maar daarbli lijkt me het een configuratie-issue aan mijn kant.

De wp wordt aangestuurd door het bedienpaneel dat in huiskamer hangt en stuurt op kamertemperatuur. De Heishamon (firmware 3.2.3) staat in ListenOnly.
NR draait versie 24.03 Dit is wat ik zie in de log en veroorzaakt vermoedelijk (nutteloos) MQTT-verkeer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Djhpbu7pTdYzUofJ8GAaDNsyr9M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jz0RABJwrEN7jfFJUfCCh9lj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wpvxsxQZTzQv2ZTAtpIWfzxmWfg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fFo3HGvFXtB6SiwMXBDMuqm2.jpg?f=user_large

Is dit een gebruikelijke configuratie en wenselijk gedrag van de software?
Of staat er iets niet optimaal ingesteld bij mij?
En heeft een mqtt-block nog effect in de getoonde informatie van het Dashboard?

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lampy25
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 12:55
@edterbak mocht je je ooit heel erg gaan vervelen is dit misschien een mooie nieuwe toevoeging: op basis van de energie prijzen de verwarmingsuren gaan plannen.
Al vraag ik me wel af of dit ook lekker werkt met modulerende warmtepompen zoals de Panasonic. Wellicht zou je het kunnen combineren met de aanvoertemp laten wisselen oid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Hieke schreef op maandag 15 januari 2024 @ 21:14:
Nog een vraagje welke weliswaar veel eerder gesteld is maar naar mijn gevoel nog niet beantwoord was.

Ik krijg in de loop van de dag een MQTT-block vanwege de limiet van 500. Weet niet of dat effect heeft in de getoonde informatie. Maar daarbli lijkt me het een configuratie-issue aan mijn kant.

De wp wordt aangestuurd door het bedienpaneel dat in huiskamer hangt en stuurt op kamertemperatuur. De Heishamon (firmware 3.2.3) staat in ListenOnly.
NR draait versie 24.03 Dit is wat ik zie in de log en veroorzaakt vermoedelijk (nutteloos) MQTT-verkeer.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is dit een gebruikelijke configuratie en wenselijk gedrag van de software?
Of staat er iets niet optimaal ingesteld bij mij?
En heeft een mqtt-block nog effect in de getoonde informatie van het Dashboard?
Dat log deel is van na dat de mqtt block actief is geworden. Kun je een stukje naar beneden scrollen en wat text plakken hier wat er staat dat er nog "MQTT Command:" opdrachten voorbij komen?
Daar heb je dan kennelijk een hele hoop dezelfde achter elkaar.

Ik wil weten welke opdrachten dat zijn.

Je hebt wel erg veel defrosts vergeleken met mijn dag.
In welke hoek van Nederland woon je? Onderstaand het temperatuurbeeld welke de laatste 24h hier.
Is het bij jou zoveel kouder? Mijn warmtepomp staat in noord Holland.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L7uS_TvZnaIfRAEswZ22IX0ktK8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TA9fj8Ld5did9P9uNuXPjrMT.png?f=user_large


Dit is de energy grafiek. die lichtblauwe pieken zijn de defrosts... Het waren er gisteren 2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xcHUyR6PO2cvOtQALbMBslLM_2U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z0BV6QbgzeYkghNxHxuO9Tjh.png?f=fotoalbum_large

Onderstaand is mijn softstart grafiek. Je ziet lange runs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TkPDWorlYBZKmPPxefVrrOhGMx4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FhAp2DYDOCHx079x5ajPZxJL.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door edterbak op 16-01-2024 00:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
tescione schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:29:
[...]


de heishamon staat op dezelfde waarden als jouw screenshot. Nu ik er wat verder in duik zie ik eigenlijk 2 scenario's
1. Ik verander de roomsetpoint op mijn mobiel. Hierdoor lijkt in de UI van Nodered soms iets verkeerd te gaan, want die waarde schiet vervolgens alle kanten op, dit zie je ook in de log terug die ik eerder postte.

2. Ik blijf van de roomsetpoint af en zet in de settings RTC aan. Dit gaat even goed, maar nu na een uur begint de log ook aardig vol te lopen met een iets andere melding:

De versie van NodeRed is overigens 23.09 Stable

09/01 13:26:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function RTC)
09/01 13:26:26 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:26:24 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:26:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (Compare SP)
09/01 13:26:20 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:26:19 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:25:52 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function RTC)
09/01 13:25:52 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:25:47 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:25:32 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SP Calculation)
09/01 13:25:32 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:25:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:25:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function RTC)
09/01 13:25:24 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:25:21 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:25:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (function RTC)
09/01 13:25:17 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:25:12 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:24:55 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function RTC)
09/01 13:24:55 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:24:54 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:24:50 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (function RTC)
09/01 13:24:50 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:24:49 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:24:46 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (Compare SP)
09/01 13:24:46 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:24:44 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:24:36 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (function RTC)
09/01 13:24:35 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:24:34 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:24:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (function RTC)
09/01 13:24:30 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C
09/01 13:24:29 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:24:25 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (function RTC)
09/01 13:24:25 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
09/01 13:24:24 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
09/01 13:24:14 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
09/01 13:24:02 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21 °C)
Hoi,

Heb je met de laatste versie (v24.03) nog veel correcties zoals hierboven? of is dat nu significant minder? Ik ben benieuwd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Hieke schreef op zondag 14 januari 2024 @ 17:59:
H @edterbak Ed,

Nieuwe versie in NR geladen. En enige tijd inmiddels aangekeken. De Heishamon staat als ListenOnly ingesteld. Hier staat een Panasonic K-serie, 9 kW.

Een flinke stap voorwaarts!! Veel dank daarvoor.
De waardes van Energy worden nu keurig getoond in grafieken. En ook COP wordt weergegeven.

[Afbeelding]

Wat ik mis is een vermelding temperatuur bij Outlet setpoint in Homescreen. In MQTT Explorer wordt de Z1_water_Target_Temp wel getoond. Zie screenhot verderop in mijn bericht..

[Afbeelding]

Daarbij valt me op dat in grafiek Energy, Efficiency Defrost State op 0 blijft staan.

In MQTT-Explorer blijft die waarde in de loop van de tijd ook ongewijzigd. Mogelijk een issue in de firmware of zoek ik te ver?

[Afbeelding]

Of zal ik mijn aandachtspuntjes op Github melden?
Wat is je doeltemperatuur van je water eigenlijk?
In de screenshot van de gequote post, daar staat 20°C namelijk. Dat klinkt onwaarschijnlijk.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
lampy25 schreef op maandag 15 januari 2024 @ 22:56:
@edterbak mocht je je ooit heel erg gaan vervelen is dit misschien een mooie nieuwe toevoeging: op basis van de energie prijzen de verwarmingsuren gaan plannen.
Al vraag ik me wel af of dit ook lekker werkt met modulerende warmtepompen zoals de Panasonic. Wellicht zou je het kunnen combineren met de aanvoertemp laten wisselen oid.
Daar ben ik (ruuuuustig aan) al mee bezig. :) grafiek met de prijzen worden al getoond. Echter de logica verder moet ik nog uitpluizen.

@Krisp Heeft hier eigenlijk alles voor gedaan tot nu toe. Ik moet het alleen implementeren. Maar ik moet jij er even toe zetten.

Krisp in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

[ Voor 13% gewijzigd door edterbak op 16-01-2024 00:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 19:38
@edterbak
Mbt je reactie op de screenshot van Homescreen van zaterdag een nieuwe screenshot. Hierin is bij outlet setpoint inmiddels wel een waarde vermeld. En wordt bij HEAT een watertemperatuur van 20 graden getoond.
Ik wil in deze periode NR alleen gebruiken om te monitoren. Daarom staat de Heishamon op ListenOnly.

Vraag 1:
In mijn beleving kan ik dan in NR wijzigen wat ik wil maar dit heeft geen effect op de besturing van de wp. Toch?

Vraag 2:
Als ik in NR bij HEAT de water temp. verhoog naar bijvoorbeeld 32 graden, zoals in via CZ-TAW1 ingegeven, verlaag ik daarmee het aantal MQTT-commands?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dLIHjrMB0r8z7cB09hM84eDHKAk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/czjzf2QiUzH6Rr2FYCJDA3ax.jpg?f=fotoalbum_large

Vraag 3:
Ik veronderstel namelijk dat bij HEAT de setpoint water temp. overgenomen wordt uit de Panasonic. Is dat wat ik mag verwachten? Bij DHW gebeurt dat namelijk wel!

En verder:
Mbt tot jouw vraag:
Wat is je doeltemperatuur van je water eigenlijk?
In de screenshot van de gequote post, daar staat 20°C namelijk. Dat klinkt onwaarschijnlijk.
Ik heb in NR geen aanpassing gedaan omdat ik verwachtte dat NR deze overneemt uit Panasonic. Net zoals dat WEL gebeurt bij DHW. Maar misschien is mijn aanname niet correct? Of is dit misschien een issue icm mijn K-series?

Ik ga ervan uit dat wp deze zelf berekent omdat ik RTC heb ingesteld op bedienpaneel in woonkamer met 21 graden als doeltemp.
Dat log deel is van na dat de mqtt block actief is geworden. Kun je een stukje naar beneden scrollen en wat text plakken hier wat er staat dat er nog "MQTT Command:" opdrachten voorbij komen?
Daar heb je dan kennelijk een hele hoop dezelfde achter elkaar.

Ik wil weten welke opdrachten dat zijn.
Ik heb een deel van logfile gestuurd.. Hele log mocht niet van Tweakers :(
16/01 10:09:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
16/01 10:08:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
16/01 10:08:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
16/01 10:07:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
16/01 10:07:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
16/01 10:06:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
16/01 10:06:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
16/01 10:05:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
16/01 10:05:49 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: BLOCK ALL
16/01 10:04:56 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 30 °C
16/01 10:04:49 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 27 °C
16/01 09:57:01 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 20 °C
16/01 09:56:54 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 26 °C

16/01 06:33:09 - Compressor: running
16/01 06:30:09 - POWER: ON detected [Remote Controller]
------------------------------------------------------------------------------------------------
15/01 21:30:22 - POWER: OFF detected [Remote Controller]
15/01 21:30:22 - POWER: Manual OFF detected. (Remote Controller) - Default action used: Block all
15/01 21:28:46 - Function - RTC: 0
15/01 21:24:04 - Compressor: stopped
15/01 21:20:28 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
15/01 21:20:27 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C
15/01 21:20:13 - Function - RTC: 1
15/01 21:16:47 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 21:15:43 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 21:14:45 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 21:14:45 - Function SoftStart: SoftStart function end
15/01 21:14:45 - Compressor: running
15/01 21:14:45 - *DEFROSTING: Finished
15/01 21:12:55 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 21:12:55 - Compressor: running [defrosting]
15/01 21:11:57 - Compressor: stopped [defrosting]
15/01 21:11:45 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 21:10:41 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 21:08:39 - Compressor: running [defrosting]
15/01 21:07:35 - Compressor: stopped [defrosting]
15/01 21:06:42 - Compressor: running [defrosting]
15/01 21:06:37 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
15/01 21:06:37 - *DEFROSTING: Started
15/01 20:35:01 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 20:33:45 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 31 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 20:32:53 - Function SoftStart: SoftStart function end
15/01 20:32:53 - Compressor: running
15/01 20:32:47 - *DEFROSTING: Finished
15/01 20:32:41 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 20:31:49 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 20:30:56 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 20:30:56 - Compressor: running [defrosting]
15/01 20:29:52 - Compressor: stopped [defrosting]
15/01 20:29:47 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 20:28:43 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 20:26:40 - Compressor: running [defrosting]
15/01 20:25:36 - Compressor: stopped [defrosting]
15/01 20:24:50 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
15/01 20:24:39 - Compressor: running [defrosting]
15/01 20:24:33 - *DEFROSTING: Started
15/01 19:51:41 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 19:50:49 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 19:50:49 - Function SoftStart: SoftStart function end
15/01 19:50:37 - *DEFROSTING: Finished
15/01 19:50:37 - Compressor: running
15/01 19:48:46 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 19:48:46 - Compressor: running [defrosting]
15/01 19:47:48 - Compressor: stopped [defrosting]
15/01 19:46:44 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 20 °C
15/01 19:45:40 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 20 °C

------------------------------------------------------------------------------------------------
14/01 21:30:17 - SYSTEM: MQTT block active, default block mode: BLOCK ALL
14/01 21:30:17 - POWER: OFF detected [Remote Controller]
14/01 21:30:17 - POWER: Manual OFF detected. (Remote Controller) - Default action used: Block all

14/01 18:07:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
14/01 18:07:26 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
14/01 18:07:14 - Compressor: running [defrosting]
14/01 18:07:14 - *DEFROSTING: Started
14/01 18:02:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
14/01 18:02:00 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 20 °C
14/01 16:18:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
14/01 16:14:56 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor not found. Using internal sensor (TOP33)
14/01 16:10:36 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: BLOCK ALL
14/01 16:10:01 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
14/01 16:10:00 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
14/01 16:09:59 - SYSTEM: Persistent storage: OK
14/01 16:09:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 20 °C
14/01 16:09:59 - Function SoftStart: SoftStart function end
14/01 16:09:59 - Function - RTC: 0
14/01 16:09:59 - Function - SoftStart: 0
14/01 16:09:59 - Function - WAR: 0
14/01 16:09:59 - Compressor: running
14/01 16:09:59 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
14/01 16:09:58 - SYSTEM: MQTT block active, default block mode: BLOCK ALL
14/01 16:09:58 - SYSTEM: WAR settings OK
14/01 16:09:58 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
14/01 16:09:58 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
14/01 16:09:58 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
14/01 16:09:58 - Function - Solar: 0
14/01 16:09:58 - Function NightReduction: 0
14/01 16:09:59 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
14/01 16:09:58 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
14/01 16:07:49 - Function - WAR: 0
14/01 16:07:05 - Function - RTC: 0
14/01 16:06:58 - Function - SoftStart: 0
14/01 16:06:57 - SYSTEM: Persistent storage: OK
14/01 16:06:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 32 °C. New calculated setpoint: 20 °C
14/01 16:06:56 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
14/01 16:06:56 - SYSTEM: MQTT block active, default block mode: BLOCK ALL
14/01 16:06:56 - Function - Solar: 0
14/01 16:06:56 - Function NightReduction: 0
Je hebt wel erg veel defrosts vergeleken met mijn dag.
In welke hoek van Nederland woon je? Onderstaand het temperatuurbeeld welke de laatste 24h hier.
Is het bij jou zoveel kouder? Mijn warmtepomp staat in noord Holland.
Ik woon in de regio Eindhoven. Veel nattigheid en rond het vriespunt de afgelopen dagen.

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak als ie in read only staat, houdt de flow daar wel rekening mee dan? Of blijft ie berichten sturen omdat deze niet worden opgepakt?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Ah. Heishamon in listen mode.
Nee, ik snap nu waarom de Block er komt.
Heishamon doet niks met de commandos die binnen komen.
Node red blijft daarom herhalen en zit je zo op de 500 commandos.

Het kan geen kwaad voor heishamon en de pomp zelf. Dat scheelt.

Node red kun je dan beter in mqtt block zetten of laten.

Ik weet niet of ik kan zien via mqtt of heishamon in monitoring staat of controlling. Moet ik even opzoeken.

Je aanname dat de node red flow de settings overneemt gaat niet altijd op.
Node red wil sturen en blijft dat proberen.

In system > mqtt de toggle aan zetten van block is een goed idee

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 16:50
Upgedate naar de laatste versie, zeer bedankt voor alle quality of life improvements.

Ik heb wel 1 issue, en ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen:

Ik gebruik in HA een input button om de DHW boost aan te zetten (de knop is om aan te geven dat ik een aantal minuten later het bad ga gebruiken).

Nu zie ik dat elke keer als ik node red deploy hij vindt dat de input button state heeft gechanged. Terwijl ik hem niet indruk, wat resulteert in dat de WP direct in DHW mode zit.

Hoe is dit te ondervangen? een Time out aangeven ofzoiets?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 19:38
edterbak schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 10:53:
Ah. Heishamon in listen mode.
Nee, ik snap nu waarom de Block er komt.
Heishamon doet niks met de commandos die binnen komen.
Node red blijft daarom herhalen en zit je zo op de 500 commandos.

Het kan geen kwaad voor heishamon en de pomp zelf. Dat scheelt.

Node red kun je dan beter in mqtt block zetten of laten.

In system > mqtt de toggle aan zetten van block is een goed idee
Dank voor verheldering. Ik heb nu in System, MQTT de MQTT Limit opgehoogd naar 1000/day. De rode header maakt het beeld wat onrustig.
Je aanname dat de node red flow de settings overneemt gaat niet altijd op.
Is dat bijvoorbeeld in Homescreen bij Heat het geval? Ik zie daar Final water temperatuur 30 C staan. En daarboven staat Water temp. 30 C. Waarin, waarom verschillen ze? bij DHW en Heatpump zie ik actuele waardes. :)

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 21:00

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Hieke schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 15:43:
[...]


Dank voor verheldering. Ik heb nu in System, MQTT de MQTT Limit opgehoogd naar 1000/day. De rode header maakt het beeld wat onrustig.
Een vollopende log niet? :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martenappelsap
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 15-09 23:44
edterbak schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 00:39:
[...]


Daar ben ik (ruuuuustig aan) al mee bezig. :) grafiek met de prijzen worden al getoond. Echter de logica verder moet ik nog uitpluizen.

@Krisp Heeft hier eigenlijk alles voor gedaan tot nu toe. Ik moet het alleen implementeren. Maar ik moet jij er even toe zetten.

Krisp in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"
VET!

Hoe groot is de stap dan nog om het verwarmingschema verder te optimaliseren door de dynamische tarieven te combineren met een voorspelling van de COP per x uur en een totale warmtebehoefte voorspelling. Deze zijn prima te baseren op de voorspeelde buitentemperatuur per 3 uur van openweathermap, de ingestelde stooklijn en de historische kWh-warmte/graaddag ratio. De COP of in elk geval de relatieve verschillen in COP over de dag zijn redelijk goed te voorspelen met de carnot efficientie: https://heatpumps.co.uk/cop-estimator/

Klinkt leuk, maar in mijn Excel testjes is op de meeste dagen is het effect van de dynamische stroomprijs veel groter dan het effect van het verloop in COP op de kWh-warmte/euro's.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 19:38
Inderdaad. Maar wat is het alternatief? Kun je me aangeven wat ik beter kan doen? Block all?

[ Voor 6% gewijzigd door Hieke op 16-01-2024 16:06 ]

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Door de "Block all" aan te zetten, worden er geen commando's meer gestuurd naar je broker, vanaf node red.

Als je "Block all" uit laat, blijft Node Red zijn best doen, en je broker berichten aanbieden.
Je broker zal heel waarschijnlijk wel alles doorsturen naar heishamon, maar die zal er vervolgens dus niets mee doen door de listen instelling.
Het is verkeer heen en weer, wat niet nodig is.

Sowieso is de hoeveelheid verkeer vergroot, doordat Node Red constant probeert te sturen en herhalen omdat hij geen bevestiging van het resultaat krijgt. Bij een sturende Node Red, komt die bevestiging wel, en is het daarna weer 'rustig'.

Persoonlijk zou ik de "Block All" wel aanzetten.

In de volgende release zal ik een auto detectie maken op de listen mode, waardoor automatisch de block-all voor mqtt opdrachten aangezet wordt. Ik kan dan kijken of de rode balk in dat geval niet in beeld komt. Als je het echt zo vervelend vind :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 20:58
edterbak schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:59:
Door de "Block all" aan te zetten, worden er geen commando's meer gestuurd naar je broker, vanaf node red.

Als je "Block all" uit laat, blijft Node Red zijn best doen, en je broker berichten aanbieden.
Je broker zal heel waarschijnlijk wel alles doorsturen naar heishamon, maar die zal er vervolgens dus niets mee doen door de listen instelling.
Het is verkeer heen en weer, wat niet nodig is.

Sowieso is de hoeveelheid verkeer vergroot, doordat Node Red constant probeert te sturen en herhalen omdat hij geen bevestiging van het resultaat krijgt. Bij een sturende Node Red, komt die bevestiging wel, en is het daarna weer 'rustig'.

Persoonlijk zou ik de "Block All" wel aanzetten.

In de volgende release zal ik een auto detectie maken op de listen mode, waardoor automatisch de block-all voor mqtt opdrachten aangezet wordt. Ik kan dan kijken of de rode balk in dat geval niet in beeld komt. Als je het echt zo vervelend vind :)
Ik heb nog een vraagje of die block All, die heb ik aanstaan omdat ik nu de WP mbv HeishaMon Rules (probeer) te besturen maar ik maak nog dankbaar gebruik van 't dashboard om snel overzicht van wat settings te hebben. Als je die lange tijd aan hebt valt mij op dat de block wel eens wegvalt. En zo is er ook altijd een pop-up als je de WP uit of aan zet. Zou er zoiets als een permanente Block All kunnen komen?

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 16:50
Vorig issue met bad "knop" opgelost, vinkje "output on connect" in de settings van mijn HA sensor uitgevinkt :)

Andere vraag: Ik gebruik voor de RTC een sensor die ik via HA binnen krijg, en weer node-red inbreng via een state change. Nu heb ik bij vorige versies altijd deze weer aan de room sensor gehangen, maar bij de laatste versie als ik die hang aan "MQTT/HomeAssistant/Domoticz_2_Room_Temperature", gaat dit 1x goed en daarna vermeld hij dat de waarde al 5 uur oud is, dus dat hij overgaat op de interne (TOP33) waarde.

Nu heb ik al geprobeerd de msg topic te veranderen van string naar number (vroeger deed hij string wel blijkbaar?) , maar ook al wordt mijn temperatuur sensor wel geupdate, ik zie geen message uit functie "sensor2" komen (ook niet bij een herstart van node-red). Wat doe ik fout?

mini-edit:
de dropdown wordt ook niet gepopulate.

[ Voor 3% gewijzigd door djoenez op 17-01-2024 12:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 16-09 19:38
edterbak schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 11:59:
Door de "Block all" aan te zetten, worden er geen commando's meer gestuurd naar je broker, vanaf node red.

In de volgende release zal ik een auto detectie maken op de listen mode, waardoor automatisch de block-all voor mqtt opdrachten aangezet wordt. Ik kan dan kijken of de rode balk in dat geval niet in beeld komt. Als je het echt zo vervelend vind :)
@edterbak
Dank voor heldere uitleg. Snap nu beter de functionaliteit.

Een milder kleurtje en enige uitleg in de Help van het MQTT-menu zouden voor deze toepassing volstaan.

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
djoenez schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:17:
Vorig issue met bad "knop" opgelost, vinkje "output on connect" in de settings van mijn HA sensor uitgevinkt :)

Andere vraag: Ik gebruik voor de RTC een sensor die ik via HA binnen krijg, en weer node-red inbreng via een state change. Nu heb ik bij vorige versies altijd deze weer aan de room sensor gehangen, maar bij de laatste versie als ik die hang aan "MQTT/HomeAssistant/Domoticz_2_Room_Temperature", gaat dit 1x goed en daarna vermeld hij dat de waarde al 5 uur oud is, dus dat hij overgaat op de interne (TOP33) waarde.

Nu heb ik al geprobeerd de msg topic te veranderen van string naar number (vroeger deed hij string wel blijkbaar?) , maar ook al wordt mijn temperatuur sensor wel geupdate, ik zie geen message uit functie "sensor2" komen (ook niet bij een herstart van node-red). Wat doe ik fout?

mini-edit:
de dropdown wordt ook niet gepopulate.
Even op het prullebakje drukken achter die regel. Kijken of dat helpt om de topics opnieuw te vullen. Anders kijken we daarna nog dieper.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 16:50
edterbak schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 12:51:
[...]

Even op het prullebakje drukken achter die regel. Kijken of dat helpt om de topics opnieuw te vullen. Anders kijken we daarna nog dieper.
Het prullenbakje heeft geholpen, ik kan ze nu selecteren en ik zie een cijfer ernaast staan. Nu wordt alleen de RTC room temp nog niet geupdate. ook krijg ik in de log nog niet de melding "Room temp found etc."

edit: Het lijkt nu te werken na een uurtje wachten :)

[ Voor 5% gewijzigd door djoenez op 17-01-2024 14:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerard053
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 16-09 19:35
Hier een plaatje van afgelopen 16 uur met alle defrosts en wat Quiet Mode = 2 doet. QM2 staat aan gedurende de nacht en begrenst de WP (minder geluid) en geleidelijk aan neemt het verschil tussen Water Outlet en Setpoint toe. Tot 08:00 uur wanneer QM0 weer de setting is en dan gaan de kabouters los; 59 Hz wordt gehaald. Tussen alle defrost wordt Water outlet temperatuur weer op Setpoint gebracht.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xUuGyNMFZY5W7Q0YOOQB_vClJ9w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/J9TweAYGvjR9ENQRhZmUROJS.png?f=fotoalbum_large

Mooi om in dit plaatje deze info te zien.

@edterbak: zou de Pump Flow hier ook kunnen worden toegevoegd? Dat lijkt mij nuttig om erbij te monitoren op dezelfde schaal.

WH-MDC05J3E5 & Heishamon/NR, 8000Wp, SWW Auer Edel Air 200L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:10
@edterbak
Het draait allemaal heel erg mooi zo hoor! Maar ik heb toch een vraagje. Het lijkt alsof de quietmode na defrost maar een klein moment aan blijft, terwijl hij na een nieuwe start netjes mijn ingestelde 15 min actief blijft.
Hier in dit plaatje kun je het verschil mooi zien. Net voor 14.00 uur start hij op en brengt hij de freqentie snel naar beneden icm quietmode aan.
Om +- 17.00 uur heeft hij een defrost. Je ziet dan dan quietmode maar heel even actief is, en de frequentie maar langzaam zakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t3MKBr73Q-8D5omrY19t4ddalAM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xqe0nX677HXeqJuD5PzvLNHn.png?f=fotoalbum_large

Ideeën? Of kan ik ergens iets aanpassen waardoor dit wat langer actief blijft? Ik heb even gezocht in de function node van de quietmode en softstart add-on, maar kan zo niet vinden hoe ik dat evt. aan kan passen :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Separator
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 17-09 00:37
Ik heb Heishamon al een paar maanden in listen mode draaien en zou de data nu graag gaan inlezen in Home Assistant (als tussenstap naar node red). Ik krijg het alleen niet voor elkaar de waarden via MQTT binnen te krijgen.

Ik heb daar in een ander topic een bericht over geplaatst, maar dat topic is niet erg actief. Hopelijk is het toegestaan dat ik hier een crosspost link.

Erg benieuwd of iemand nog tips heeft om mij verder te helpen. Met MQTT explorer kan ik connecten met home assistant en berichten sturen naar het panasonic_heat_pump topic. Maar de entities krijg ik niet binnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:12
Separator schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 09:28:
Ik heb Heishamon al een paar maanden in listen mode draaien en zou de data nu graag gaan inlezen in Home Assistant (als tussenstap naar node red). Ik krijg het alleen niet voor elkaar de waarden via MQTT binnen te krijgen.

Ik heb daar in een ander topic een bericht over geplaatst, maar dat topic is niet erg actief. Hopelijk is het toegestaan dat ik hier een crosspost link.

Erg benieuwd of iemand nog tips heeft om mij verder te helpen. Met MQTT explorer kan ik connecten met home assistant en berichten sturen naar het panasonic_heat_pump topic. Maar de entities krijg ik niet binnen.
Heb je MQTT Explorer draaien, kun je precies zien wat je Heishamon voor data afgeeft en welk adres je moet hebben.
In HA mqtt acces toevoegen en de code invoeren in je configuration file.
Er is zelfs een plugin voor Heishamon voor HA.
Dit is in het kort maar, er staan legio voorbeelden bij Tweakers

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tescione
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 19-08 16:41
edterbak schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 00:34:
[...]

Hoi,

Heb je met de laatste versie (v24.03) nog veel correcties zoals hierboven? of is dat nu significant minder? Ik ben benieuwd.
Nou het gaat beter, maar ik zie het vandaag toch wel weer redelijk veel terug, Maar de boel loopt er niet meer van vast.
19/01 11:56:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
19/01 11:56:15 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
19/01 11:56:15 - Function WAR: Setpoint change: From 25.2 to 25.6 °C
19/01 11:55:09 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
19/01 11:55:09 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 25 °C
19/01 11:55:09 - Function WAR: Setpoint change: From 25.6 to 25.2 °C
19/01 11:47:34 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/01 11:47:24 - Compressor: running
19/01 11:47:09 - *DEFROSTING: Finished
19/01 11:45:14 - Compressor: running [defrosting]
19/01 11:44:14 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 11:40:09 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:40:04 - Compressor: running [defrosting]
19/01 11:39:04 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 11:38:09 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/01 11:38:09 - Compressor: running [defrosting]
19/01 11:38:04 - *DEFROSTING: Started
19/01 11:36:09 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25.6 °C
19/01 11:36:04 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:34:44 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:34:39 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:34:19 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:34:14 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:33:34 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:33:29 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:32:49 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:32:44 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:32:34 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:32:29 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:31:39 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:31:34 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:31:04 - Function WAR: Setpoint change: From 25.6 to 26 °C
19/01 11:30:59 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:30:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:30:09 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:30:04 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:29:59 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:29:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:29:29 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:29:24 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:29:09 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:29:04 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:28:49 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:28:44 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:28:04 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:27:59 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:27:29 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:27:24 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:27:19 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:27:14 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:27:04 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:26:44 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:26:39 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:26:24 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:26:19 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:26:09 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:26:04 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:26:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:25:44 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:25:39 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:25:24 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:25:14 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:24:59 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:24:49 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:24:34 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:24:29 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:23:59 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:23:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:23:34 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:23:29 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:23:24 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:23:19 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:23:04 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:22:59 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:22:44 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:22:34 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:22:29 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:22:19 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:22:04 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:21:59 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:21:44 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:21:34 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:21:29 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:21:19 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:21:19 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25.6 °C
19/01 11:21:14 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:21:09 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:21:04 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:20:49 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:20:39 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:20:24 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:20:19 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:20:14 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:20:09 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:19:49 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:19:44 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:19:34 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:19:24 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:18:39 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:18:34 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:18:04 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:17:59 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 11:17:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (function RTC)
19/01 11:16:39 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 11:16:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
19/01 11:16:34 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C
19/01 11:16:34 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 10:54:59 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/01 10:54:44 - Compressor: running
19/01 10:54:39 - *DEFROSTING: Finished
19/01 10:52:49 - Compressor: running [defrosting]
19/01 10:51:49 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 10:47:53 - Compressor: running [defrosting]
19/01 10:46:48 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 10:46:03 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/01 10:45:53 - Compressor: running [defrosting]
19/01 10:45:48 - *DEFROSTING: Started
19/01 10:38:48 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26 °C
19/01 10:25:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/01 10:25:33 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/01 10:25:33 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.4 °C
19/01 10:20:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/01 10:20:29 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/01 10:20:28 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26.8 °C
19/01 10:12:13 - Compressor: running
19/01 10:12:08 - *DEFROSTING: Finished
19/01 10:12:08 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/01 10:10:18 - Compressor: running [defrosting]
19/01 10:09:13 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 10:05:24 - Compressor: running [defrosting]
19/01 10:04:23 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 10:03:48 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/01 10:03:28 - Compressor: running [defrosting]
19/01 10:03:23 - *DEFROSTING: Started
19/01 10:02:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/01 10:02:38 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/01 10:02:38 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.4 °C
19/01 09:40:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/01 09:40:18 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/01 09:40:18 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26.8 °C
19/01 09:29:48 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/01 09:29:42 - Compressor: running
19/01 09:29:38 - *DEFROSTING: Finished
19/01 09:27:53 - Compressor: running [defrosting]
19/01 09:26:47 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 09:22:52 - Compressor: running [defrosting]
19/01 09:21:47 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 09:21:02 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/01 09:20:47 - Compressor: running [defrosting]
19/01 09:20:47 - *DEFROSTING: Started
19/01 09:19:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/01 09:19:22 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/01 09:19:22 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.4 °C
19/01 08:47:27 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/01 08:47:12 - Compressor: running
19/01 08:47:07 - *DEFROSTING: Finished
19/01 08:45:17 - Compressor: running [defrosting]
19/01 08:44:17 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 08:40:12 - Compressor: running [defrosting]
19/01 08:39:12 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 08:38:32 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/01 08:38:17 - Compressor: running [defrosting]
19/01 08:38:12 - *DEFROSTING: Started
19/01 08:14:42 - Function WAR: Setpoint change: From 27.2 to 26.8 °C
19/01 08:12:37 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 27.2 °C
19/01 08:04:46 - Compressor: running
19/01 08:04:42 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/01 08:04:42 - *DEFROSTING: Finished
19/01 08:02:41 - Compressor: running [defrosting]
19/01 08:01:41 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 07:57:46 - Compressor: running [defrosting]
19/01 07:56:46 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 07:56:06 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/01 07:55:51 - Compressor: running [defrosting]
19/01 07:55:46 - *DEFROSTING: Started
19/01 07:30:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/01 07:30:11 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 27 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/01 07:30:11 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26.8 °C
19/01 07:22:36 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/01 07:22:16 - Compressor: running
19/01 07:22:11 - *DEFROSTING: Finished
19/01 07:20:16 - Compressor: running [defrosting]
19/01 07:19:16 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 07:15:36 - Compressor: running [defrosting]
19/01 07:14:31 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 07:13:51 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/01 07:13:31 - Compressor: running [defrosting]
19/01 07:13:31 - *DEFROSTING: Started
19/01 07:09:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation)
19/01 07:09:17 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 28 °C. New calculated setpoint: 27 °C
19/01 07:09:17 - Function WAR: Setpoint change: From 26.8 to 26.4 °C
19/01 07:04:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
19/01 07:04:16 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 26 °C. New calculated setpoint: 28 °C
19/01 07:04:16 - Function WAR: Setpoint change: From 26.4 to 26.8 °C
19/01 06:47:56 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 26.4 °C
19/01 06:40:25 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/01 06:40:10 - Compressor: running
19/01 06:40:00 - *DEFROSTING: Finished
19/01 06:38:05 - Compressor: running [defrosting]
19/01 06:37:00 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 06:33:00 - Compressor: running [defrosting]
19/01 06:31:55 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 06:31:00 - Compressor: running [defrosting]
19/01 06:30:55 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/01 06:30:55 - *DEFROSTING: Started
19/01 06:24:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:24:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:15:35 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:15:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:15:10 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:15:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:14:25 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:14:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:12:05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:12:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:11:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:10:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:05:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:05:45 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:05:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:05:15 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:05:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:04:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:04:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:03:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:03:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:03:15 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:02:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:02:40 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:01:10 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:01:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 06:00:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 06:00:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:59:05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:59:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:58:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:58:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:57:10 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:57:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:56:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:56:45 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:56:35 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:56:30 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:56:25 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:56:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:55:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:55:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:54:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:54:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:54:35 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:54:30 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:53:05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:53:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:52:35 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:52:30 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:52:25 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:52:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:52:10 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:52:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:52:05 - Compressor: running
19/01 05:51:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:51:50 - Function SoftStart: SoftStart function end
19/01 05:51:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:51:50 - *DEFROSTING: Finished
19/01 05:51:25 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:51:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:51:10 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:51:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:50:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:50:45 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:49:55 - Compressor: running [defrosting]
19/01 05:49:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:49:45 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:49:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:49:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:49:10 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:48:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:48:55 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 05:48:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:48:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:48:10 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:48:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:47:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:47:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:47:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:47:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:47:25 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:47:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:46:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:46:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:46:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:46:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:46:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:45:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:45:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:45:40 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:45:25 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:45:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:45:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:45:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:45:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:44:45 - Compressor: running [defrosting]
19/01 05:44:40 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:44:35 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:44:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:44:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:44:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:44:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:43:45 - Compressor: stopped [defrosting]
19/01 05:43:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:43:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:43:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:43:10 - Compressor: running [defrosting]
19/01 05:43:05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:42:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:42:45 - Function SoftStart: Defrost - Correction: 0
19/01 05:42:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:42:45 - *DEFROSTING: Started
19/01 05:42:40 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:42:25 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:42:15 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:42:10 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:42:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:41:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:41:45 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:41:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:41:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:40:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:40:15 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:40:10 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:40:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:39:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:39:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 05:39:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19 °C)
19/01 05:39:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (function RTC)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Separator
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 17-09 00:37
@Pietjebel10 bedankt. De HACS Heishamon plugin heb ik al geïnstalleerd en de instructies uit de Github al gevolgd. Ik zal komend weekend nog wat dieper in de berichten op het forum duiken dan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziona
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18:01
Het Outlet setpoint van mijn WP staat op 45 maar het Outlet Actual actual blijft op 36 staan (33Hz, 1.000W).Wat zou de reden kunnen zijn dat ie niet harder gaat draaien? QM staat op 0.

WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:12
Aziona schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 13:14:
Het Outlet setpoint van mijn WP staat op 45 maar het Outlet Actual actual blijft op 36 staan (33Hz, 1.000W).Wat zou de reden kunnen zijn dat ie niet harder gaat draaien? QM staat op 0.
Draai je WAR of RTC , dan kunnen die de waardes beinvloeden

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziona
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18:01
Pietjebel10 schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 15:49:
[...]Draai je WAR of RTC , dan kunnen die de waardes beinvloeden
Dat begrijp ik niet: die corrigeren toch alleen de Outlet setpoint? Dus als het 45 is na de correcties van WAR/RTC dan zou ik verwachten dat de WP volle bak aan de gang gaat maar dat doe ie dus niet. Het opgenomen vermogen stijgt niet en Outlet actual ook niet, die blijft gewoon op 36 (omdat de WP niet lijkt te reageren op de Outlet setpoint).

[ Voor 8% gewijzigd door Aziona op 19-01-2024 15:53 ]

WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:12
Aziona schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 15:52:
[...]

Dat begrijp ik niet: die corrigeren toch alleen de Outlet setpoint? Dus als het 45 is na de correcties van WAR/RTC dan zou ik verwachten dat de WP volle bak aan de gang gaat maar dat doe ie dus niet. Het opgenomen vermogen stijgt niet en Outlet actual ook niet, die blijft gewoon op 36 (omdat de WP niet lijkt te reageren op de Outlet setpoint).
WP draait bij mij ook nooit volop tijdens verwarmen alleen bij een defrost volle bak 61 Herz. Tijdens verwarmen max ca 42 Herz , maar ik draai altijd met war. Misschien kan @edterbak zijn licht hierover laten schijnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziona
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18:01
Pietjebel10 schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:42:
[...]WP draait bij mij ook nooit volop tijdens verwarmen alleen bij een defrost volle bak 61 Herz. Tijdens verwarmen max ca 42 Herz , maar ik draai altijd met war. Misschien kan @edterbak zijn licht hierover laten schijnen.
Hij draaide bij mij van 6:30 tot 11:00 min of meer op 1.400 watt. Daarna begon de zon te schijnen en heb ik de buitentemperatuur die aan Node-Red wordt aangeboden verlaagd naar -8. De outlet Setpoint werd daardoor sterk verhoogd naar 45 (met de verwachting dat het opgenomen vermogen hoger zou worden of op zijn minst gelijk zou blijven). Dat had blijkbaar een averechts effect want het opgenomen vermogen bleef daarna de hele middag steken op 1.000 watt en Outlet actual is niet hoger gekomen dan 36. Beetje vreemd...

WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 16:12
24.02
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19/01 08:00:35 - *DEFROSTING: Started
19/01 07:54:20 - Function WAR: Setpoint change: From 31.1 to 31.4 °C
19/01 07:49:20 - Function WAR: Setpoint change: From 31.4 to 31.1 °C
19/01 07:49:20 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
19/01 07:49:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
19/01 07:31:44 - Scheduler: Stored next operating mode is 4
19/01 07:30:45 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (Scheduler)
19/01 07:30:45 - Scheduler - Set QuietMode: 2
19/01 07:13:50 - Function WAR: Setpoint change: From 31.1 to 31.4 °C
19/01 07:05:35 - *DEFROSTING: Finished
19/01 07:03:35 - Compressor: running
Vandaag toch weer onverwacht geen mode 4 toegepast zonder dat ik kan denken wat de reden is.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
tescione schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 11:58:
[...]


Nou het gaat beter, maar ik zie het vandaag toch wel weer redelijk veel terug, Maar de boel loopt er niet meer van vast.


[...]
Ik heb een rate-limiter op het binnenkomende signaal gezet van TOP33, de thermostaat temperatuur.
<edit> ik zie net dat de rate limiter op het inkomen signaal dat ik gemaakt heb, onzin is. Er zit in de logica (iets verderop) al een rate-limiter van 1 waarde per 30 minuten. :D </edit>

Kun je op de onderstaande link-in nodes een debug node zetten? Plek 1 t/m 6.
Dan tijdens een moment dat je weer veel veranderingen hebt, kijken wat deze debug nodes ons vertellen.

Wat ik dan graag zou willen weten;
- Van welke node komt het vaakst informatie.
- Wat voor informatie staat er in het debug scherm.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dGBb8APM-zWWOJERS_jYIDarelc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9SOACI86rapgqLVfcFvoKu8T.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Aziona schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 16:50:
[...]

Hij draaide bij mij van 6:30 tot 11:00 min of meer op 1.400 watt. Daarna begon de zon te schijnen en heb ik de buitentemperatuur die aan Node-Red wordt aangeboden verlaagd naar -8. De outlet Setpoint werd daardoor sterk verhoogd naar 45 (met de verwachting dat het opgenomen vermogen hoger zou worden of op zijn minst gelijk zou blijven). Dat had blijkbaar een averechts effect want het opgenomen vermogen bleef daarna de hele middag steken op 1.000 watt en Outlet actual is niet hoger gekomen dan 36. Beetje vreemd...
Wat is je HEAT DELTA? Deze kun je verhogen in settings.
Je water flow, heb je die beperkt ergens via instellingen? Je kunt die verhogen. Dan krijgt de pomp met ruimte om te trappen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LT1970
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 13:29
edterbak schreef op maandag 15 januari 2024 @ 11:35:
[...]

Op github staat een instructie animatie over hoe je het updaten moet doen. Goed opletten. :)
Ik zal tzt wel een YouTube filmpje maken ofzo. Nog makkelijker
Ik probeer voor de eerste keer een update te draaien conform de instructies op github, maar ik heb geen tabblad "WP MQTT", ik draai nu 24.01 stable.

Klopt het dat dit tablad in deze versie niet meer zit?

You can make things idiot proof, but they'll always come out with a better idiot


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 16:12
The-Source schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 19:07:
[...]

Vandaag toch weer onverwacht geen mode 4 toegepast zonder dat ik kan denken wat de reden is.
@edterbak heeft het nut om naar de .03 versie te updaten mbt bovenstaand probleem of is daar niets in de logica voor veranderd?

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
LT1970 schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 11:29:
[...]


Ik probeer voor de eerste keer een update te draaien conform de instructies op github, maar ik heb geen tabblad "WP MQTT", ik draai nu 24.01 stable.

Klopt het dat dit tablad in deze versie niet meer zit?
Ja. Klopt
Voegde niets toe

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
The-Source schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 20:25:
[...]

@edterbak heeft het nut om naar de .03 versie te updaten mbt bovenstaand probleem of is daar niets in de logica voor veranderd?
Welke versie draai je?
Kun je je scheduler 1 minuut laten verspringen? Misschien helpt dat. 2 mqtt opdrachten tegelijkertijd.... Is maar een wilde theorie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 16:12
Draai op de 24.02 versie. Gaat meestal wel goed en mede omdat er staat hij wordt in de queue gezet lijkt het op aanvullende logica, wellicht in de soft start?

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LT1970
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 13:29
@edterbak Op het moment draaien wij met een nachtverlaging waarbij de warmtepomp dmv de scheduler om 22:00 wordt uitgeschakeld, maar vanavond hadden we de situatie dat RTC Automation de warmtepomp eerder had uitgeschakeld waarna de scheduler om 22:00 alles weer aan zette.

Klopt het dat de scheduler en de RTC automation elkaar in de weg zitten of doe ik iets verkeerd in mijn instellingen?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Flow version

24.01 Stable

20/01 22:10:20 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.7 °C
20/01 22:04:00 - Compressor: running
20/01 22:00:38 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
20/01 22:00:37 - Scheduler - Power: 1
20/01 22:00:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
20/01 21:59:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
20/01 21:59:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
20/01 21:58:40 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
20/01 21:30:18 - Function WAR: Setpoint change: From 32.8 to 32.6 °C
20/01 21:25:18 - Function WAR: Setpoint change: From 32.7 to 32.8 °C
20/01 21:20:17 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.7 °C
20/01 21:10:17 - Function WAR: Setpoint change: From 32.7 to 32.6 °C
20/01 21:09:31 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.7 °C
20/01 20:45:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.6 °C
20/01 20:30:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 20:20:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 20:15:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 20:10:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 20:05:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 19:50:15 - Function WAR: Setpoint change: From 32.3 to 32.4 °C
20/01 19:45:15 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.3 °C
20/01 19:20:14 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 19:15:14 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 19:10:14 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.4 °C
20/01 18:35:13 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.6 °C
20/01 18:30:13 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 18:26:53 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 18:05:13 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 32 °C
20/01 18:05:13 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 18:04:27 - Compressor: stopped
20/01 18:04:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
20/01 18:04:24 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.61°C)

You can make things idiot proof, but they'll always come out with a better idiot


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 16:12
LT1970 schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 22:20:
@edterbak Op het moment draaien wij met een nachtverlaging waarbij de warmtepomp dmv de scheduler om 22:00 wordt uitgeschakeld, maar vanavond hadden we de situatie dat RTC Automation de warmtepomp eerder had uitgeschakeld waarna de scheduler om 22:00 alles weer aan zette.

Klopt het dat de scheduler en de RTC automation elkaar in de weg zitten of doe ik iets verkeerd in mijn instellingen?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Flow version

24.01 Stable

20/01 22:10:20 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.7 °C
20/01 22:04:00 - Compressor: running
20/01 22:00:38 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
20/01 22:00:37 - Scheduler - Power: 1
20/01 22:00:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
20/01 21:59:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
20/01 21:59:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
20/01 21:58:40 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
20/01 21:30:18 - Function WAR: Setpoint change: From 32.8 to 32.6 °C
20/01 21:25:18 - Function WAR: Setpoint change: From 32.7 to 32.8 °C
20/01 21:20:17 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.7 °C
20/01 21:10:17 - Function WAR: Setpoint change: From 32.7 to 32.6 °C
20/01 21:09:31 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.7 °C
20/01 20:45:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.6 °C
20/01 20:30:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 20:20:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 20:15:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 20:10:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 20:05:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 19:50:15 - Function WAR: Setpoint change: From 32.3 to 32.4 °C
20/01 19:45:15 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.3 °C
20/01 19:20:14 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 19:15:14 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 19:10:14 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.4 °C
20/01 18:35:13 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.6 °C
20/01 18:30:13 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 18:26:53 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 18:05:13 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 32 °C
20/01 18:05:13 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 18:04:27 - Compressor: stopped
20/01 18:04:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
20/01 18:04:24 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.61°C)
Waarom rtc je systeem uitzet kan ik niet beantwoorden, gebruik het zelf niet maar om 22:00 is het via de gui aangezet en niet scheduler volgens je log
Zie hier mijn soort gelijke Log om 22:00
code:
1
2
20/01 22:00:55 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
20/01 22:00:49 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:12
LT1970 schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 22:20:
@edterbak Op het moment draaien wij met een nachtverlaging waarbij de warmtepomp dmv de scheduler om 22:00 wordt uitgeschakeld, maar vanavond hadden we de situatie dat RTC Automation de warmtepomp eerder had uitgeschakeld waarna de scheduler om 22:00 alles weer aan zette.

Klopt het dat de scheduler en de RTC automation elkaar in de weg zitten of doe ik iets verkeerd in mijn instellingen?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Flow version

24.01 Stable

20/01 22:10:20 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.7 °C
20/01 22:04:00 - Compressor: running
20/01 22:00:38 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
20/01 22:00:37 - Scheduler - Power: 1
20/01 22:00:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
20/01 21:59:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
20/01 21:59:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
20/01 21:58:40 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
20/01 21:30:18 - Function WAR: Setpoint change: From 32.8 to 32.6 °C
20/01 21:25:18 - Function WAR: Setpoint change: From 32.7 to 32.8 °C
20/01 21:20:17 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.7 °C
20/01 21:10:17 - Function WAR: Setpoint change: From 32.7 to 32.6 °C
20/01 21:09:31 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.7 °C
20/01 20:45:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.6 °C
20/01 20:30:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 20:20:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 20:15:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 20:10:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 20:05:16 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 19:50:15 - Function WAR: Setpoint change: From 32.3 to 32.4 °C
20/01 19:45:15 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.3 °C
20/01 19:20:14 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 19:15:14 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 19:10:14 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.4 °C
20/01 18:35:13 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.6 °C
20/01 18:30:13 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 18:26:53 - Function WAR: Setpoint change: From 32.4 to 32.5 °C
20/01 18:05:13 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 33 °C. New calculated setpoint: 32 °C
20/01 18:05:13 - Function WAR: Setpoint change: From 32.5 to 32.4 °C
20/01 18:04:27 - Compressor: stopped
20/01 18:04:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
20/01 18:04:24 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.61°C)
Je bent offline omstreeks 2200 uur. Denk dat er een opdracht verloren gegaan is. Zo maar een idee wel toevallig. Heb dit zelf ook wel eens meegemaakt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LT1970
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 13:29
The-Source schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 23:20:
[...]

Waarom rtc je systeem uitzet kan ik niet beantwoorden, gebruik het zelf niet maar om 22:00 is het via de gui aangezet en niet scheduler volgens je log
Zie hier mijn soort gelijke Log om 22:00
code:
1
2
20/01 22:00:55 - TOP4_Operating_Mode_State: 0
20/01 22:00:49 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler)
Ik zie wat je bedoelt, maar volgens mij heeft de scheduler wel ingegrepen want 1 seconde vordat de WP uit gaat staat "20/01 22:00:37 - Scheduler - Power: 1"

Verder blijkt vannacht de RTC Automation de WP weer aangezet te hebben terwijl volgens de scheduler dat pas veel later zou hebben gedaan.


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21/01 02:27:47 - MQTT Command: SetHeatpump: 1
21/01 02:27:47 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (Room temp: 19.4°C)


20/01 22:17:00 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (GUI)
20/01 22:10:20 - Function WAR: Setpoint change: From 32.6 to 32.7 °C
20/01 22:04:00 - Compressor: running
20/01 22:00:38 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
[b]20/01 22:00:37 - Scheduler - Power: 1[/b]


20/01 18:04:27 - Compressor: stopped
20/01 18:04:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off)
20/01 18:04:24 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 21.61°C)


19/01 22:00:50 - Compressor: stopped
19/01 22:00:44 - MQTT Command: SetHeatpump: 0
19/01 22:00:44 - Scheduler - Power: 0

You can make things idiot proof, but they'll always come out with a better idiot

Pagina: 1 ... 98 ... 121 Laatste