8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Dat zou vanaf v24 dus niet meer moeten gebeuren bij updates.
Wat bedoel je precies?Krisp schreef op donderdag 14 december 2023 @ 21:32:
[...]
NIets mis met een hypothese die niet klopt.Gebeurt zo vaak, en dat hoort erbij. Op naar de volgende oplossing.
Ik sta open voor goede verbetersuggesties hoor. Daar wordt ik ook beter van
Ik ben hier ook benieuwd naar. Ik gebruik alleen temp en humidity, geen p1 enzo.t21 schreef op donderdag 14 december 2023 @ 16:31:
[...]
Maar dat kon toch ook al heel eenvoudig in Node-red? Is de ontwerpgedachte voor deze front-end sensorselectie dat gebruikers, wij dus, dit nu gemakkelijker kunnen wijzigen?
Maar ik had eerst een personal dashboard en linkte sensor data maar een linkt out. Dat moet nu nog steeds, alleen als extra stap moet het nu ook in de interface.
Als ik een temp koppel aan de war functie, dan zou dat toch voldoende moeten zijn? Maken we het nu niet moeilijker dan eerst? Of mis ik een use case, doordat ik zelf alleen temp en humidity gebruik?
Verder mis ik best wel wat voorwaarden in de conditions blokken van de scheduler. En worden mijn uren sinds dat de target van de dhw gehaald is berekend in dagen (lijkt het). Ruim 1 uur geleden werd in de logs gezet als 0.02 hours, waardoor de conditie niet waar was. Terwijl het eigenlijk wel was.
Ik moet nog kijken waar dit in de code zit, maar hier zal ik wel wat eigen blokjes neer kunnen zetten denk ik zo. Of misschien een simpele scheduler zonder logica en een geavanceerdere “if this then that” oplossing. Dhw run af? Switch naar heat only. Run klaar voor de vloer en het is middag en dhw is koud? Switch maar dhw only.
Aanvullend op mijn uren dingetje, net weer dezelfde melding :
1
2
3
4
5
6
| 15/12 18:01:25 - Scheduler condition: Time since last at DHW target: 0.03 hours. Condition: 1 hours. Scheduled action blocked 15/12 17:00:25 - Scheduler condition: Time since last at DHW target: 0.02 hours. Condition: 1 hours. Scheduled action blocked 15/12 16:31:34 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3 15/12 16:31:34 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 15/12 16:31:33 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode) 15/12 16:31:33 - Compressor: stopped |
Om 16:31 is sowieso de target bereikt, dus ik verwacht 0.5 hours op 17:00, niet 0.02? Om 18:00 heb ik ook nog een check staan, maar die zal hem ook niet afronden. Ik wilde namelijk dat als die target min 1 uur bereikt is, hij weer naar heat only gaat.
Edit: 18:00 @edterbak
Nog steeds geblocked om 18:00, 0.03 hours. Maar we zijn zeker 1,5 uur verder.
[ Voor 26% gewijzigd door Krilo_89 op 15-12-2023 19:02 ]
Dat niet alles wat je probeert, lukt. Zelfs al heb je alle stappen in de weg daar naartoe goed gedaan. Laat je daardoor niet ontmoedigen, want dat gebeurt ook in het hoogste niveau van software/productontwikkeling.edterbak schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 01:17:
[...]
Wat bedoel je precies?
Ik sta open voor goede verbetersuggesties hoor. Daar wordt ik ook beter van
Ik heb niet per se veel suggesties op dit punt. Ik vind zelf de stap om eerst een node (al dan niet via een link-node) te verbinden en daarna in de UI nog een instelling te doen, wat omslachtig. Die definitie is imo al duidelijk in flow zelf. Daarmee zou je een stap kunnen overslaan.
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
H @edterbakedterbak schreef op woensdag 13 december 2023 @ 11:15:
[...]
Is er inmiddels een ontwikkeling over wat je zit in het dashboard?
Het vreemde is dat toerental van fan 1.
Als het in MQTT explorer voorbij komt, dan moet het ook zichtbaar zijn in de flow.
Bij mij is dit het topic waaronder het gerapporteerd wordt.
code:
1 panasonic_heat_pump/main/Fan1_Motor_Speed
In tab > SYSTEM > LOG, kun je de start van de flow nog terug zien? Zie je daar een melding als dit?
code:
1 SYSTEM: Persistent storage: OK
Kun je op de home pagina alle functies eens aan en daarna uit zetten?
Vervolgens "Water Temp." aanpassen, en kijken of je in het log (system >log) kunt zien dat het mqtt commando verzonden is.
Als dat zo is, dan water temp nog een keer aanpassen, 10 seconden wachten, nog een keer aanpassen.
Heel misschien is is het probleem dat de getallen uit de functies nog niet goed berekend worden. En zo kun je die een zetje geven.
Als dat niet werkt, dan bij tab WAR controleren of er een logische lijn in de grafiek staat. Van links boven naar rechts onder (en niet links onder naar rechts boven dus).
Kun je ook kijken in SYSTEM > Hardware.
Zie je daar onderop een knopje met [SET] geactiveerd of niet? Als het goed is, is deze greyed out. Zo niet, deze knop even indrukken en de juiste instelling kiezen.
Hoop dat het lukt
Het is een lange reactie geworden. Hopelijk kun je er iets mee? Ik kijk vol verwachting uit naar je reactie.
Hier draait een WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ09KE5. Een split-systeem op R32 van de nieuwste generatie.
Hierbij de data in MQTT, sommige waardes zijn negatief...:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
| panasonic_heat_pump ip = 192.168.1.119 stats = {"uptime":5466329,"voltage":3.39,"free memory":69,"free heap":27056,"wifi":94,"mqtt reconnects":1,"total reads":2183,"good reads":2183,"bad crc reads":0,"bad header reads":0,"too short reads":0,"too long reads":0,"timeout reads":0,"version":"3.2.3"} LWT = Online main Heatpump_State = 1 Pump_Flow = 13.74 Force_DHW_State = 0 Quiet_Mode_Schedule = 0 Operating_Mode_State = 4 Main_Inlet_Temp = 26.75 Main_Outlet_Temp = 30.50 Main_Target_Temp = 30 Compressor_Freq = 27 DHW_Target_Temp = 48 DHW_Temp = 48 Operations_Hours = 39 Operations_Counter = 35 Main_Schedule_State = 0 Outside_Temp = 8 Fan1_Motor_Speed = 430 Fan2_Motor_Speed = 0 Heat_Power_Production = -200 Heat_Power_Consumption = -200 Powerful_Mode_Time = 0 Quiet_Mode_Level = 0 Holiday_Mode_State = 0 ThreeWay_Valve_State = 0 Outside_Pipe_Temp = 3 DHW_Heat_Delta = -8 Heat_Delta = 5 Cool_Delta = 5 DHW_Holiday_Shift_Temp = -15 Defrosting_State = 0 Z1_Heat_Request_Temp = 30 Z1_Cool_Request_Temp = 0 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp = 30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp = 35 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp = 15 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp = -5 Room_Thermostat_Temp = 19 Z2_Heat_Request_Temp = 35 Z2_Cool_Request_Temp = 0 Z1_Water_Temp = -78 Z2_Water_Temp = -78 Cool_Power_Production = -200 Cool_Power_Consumption = -200 DHW_Power_Production = -200 DHW_Power_Consumption = -200 Z1_Water_Target_Temp = 30 Z2_Water_Target_Temp = 35 Error = No error Room_Holiday_Shift_Temp = -15 Buffer_Temp = -78 Solar_Temp = -78 Pool_Temp = -78 Main_Hex_Outlet_Temp = 30 Discharge_Temp = 55 Inside_Pipe_Temp = 26 Defrost_Temp = -128 Eva_Outlet_Temp = 3 Bypass_Outlet_Temp = -128 Ipm_Temp = -128 Z1_Temp = 30 Z2_Temp = -128 DHW_Heater_State = 1 Room_Heater_State = 0 Internal_Heater_State = 0 External_Heater_State = 0 High_Pressure = 20.2 Pump_Speed = 1900 Low_Pressure = 0 Compressor_Current = 2.8 Force_Heater_State = 0 Sterilization_State = 0 Sterilization_Temp = 62 Sterilization_Max_Time = 15 Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp = 15 Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp = 10 Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp = 30 Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp = 20 Heating_Mode = 1 Heating_Off_Outdoor_Temp = 24 Heater_On_Outdoor_Temp = 0 Heat_To_Cool_Temp = 15 Cool_To_Heat_Temp = 10 Cooling_Mode = 0 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp = 35 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp = 35 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp = 15 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp = -5 Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp = 15 Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp = 10 Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp = 30 Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp = 20 Room_Heater_Operations_Hours = 0 DHW_Heater_Operations_Hours = 0 Heat_Pump_Model = 255 Pump_Duty = 86 Zones_State = 0 Max_Pump_Duty = 150 Heater_Delay_Time = 30 Heater_Start_Delta = -4 Heater_Stop_Delta = -2 Buffer_Installed = 0 DHW_Installed = 1 Solar_Mode = 0 Solar_On_Delta = 10 Solar_Off_Delta = 5 Solar_Frost_Protection = 5 Solar_High_Limit = 80 Pump_Flowrate_Mode = 0 Liquid_Type = 0 Alt_External_Sensor = 0 Anti_Freeze_Mode = 1 Optional_PCB = 0 Z1_Sensor_Settings = 0 Z2_Sensor_Settings = 0 Buffer_Tank_Delta = 5 External_Pad_Heater = 0 |
De Heishamon is afgelopen week uitgeleverd door Igor met firmware 3.2.3Welke firmware versie heb je van heishamon?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gLk4IBFNLtHxlfHEhUZiy6F3.jpg?f=user_large)
De HeishaMon is momenteel als master gekoppeld op het moederbord omdat ik in afwachting ben van levering van CN-Mode-kabel. De CZ-TAW1 is dus niet aangesloten.
Sommige data komt niet binnen. Vermoedelijk omdat de Heishamon deze niet oppikt en/of verstuurt?
:strip_exif()/f/image/t0rTIEohwSK1hFMVLgSxmOMw.jpg?f=fotoalbum_large)
Is dit door mij op te lossen via het verversen van data? Of moet ik langer dan enkele uren wachten? Of dit melden op Github bij jou en/of Igor?
Nee, helaas had ik het log eerder gewist alvorens me hier te melden.. Maar heb ik de vermelding over Persistent storage: OK wel gezien en wel herinneren.In tab > SYSTEM > LOG, kun je de start van de flow nog terug zien? Zie je daar een melding als dit?
code:
1 SYSTEM: Persistent storage: OK
Draai Node-RED in Docker op een Synology.
Kun je op de home pagina alle functies eens aan en daarna uit zetten?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yKAtLRcnPMMM9U0r1n9bEYS4.jpg?f=user_large)
Het aanpassen van Water Temp in het Home-scherm levert GEEN entries in de Logfile op!Vervolgens "Water Temp." aanpassen, en kijken of je in het log (system >log) kunt zien dat het mqtt commando verzonden is.
In System, tab MQTT loopt er vervolgens GEEN teller op!

:strip_exif()/f/image/shqOMTmLgCB5ka8YMQfqjbPR.jpg?f=fotoalbum_large)
WAR stond aan maar de grafiek is leeg..Als dat niet werkt, dan bij tab WAR controleren of er een logische lijn in de grafiek staat. Van links boven naar rechts onder (en niet links onder naar rechts boven dus).
Ik heb WAR uitgezet, enige tijd gewacht (30 sec) en weer aangezet.
:strip_exif()/f/image/4YOxlaksMm7ZhhUr2UmvXkuC.jpg?f=fotoalbum_large)
Zie ook de log
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
| 15/12 15:24:47 - Function - WAR: 1 15/12 15:24:17 - Function - WAR: 0 15/12 15:16:08 - Function NightReduction: 0 15/12 15:16:07 - Function - SoftStart: 0 15/12 15:16:06 - Function - RTC: 0 15/12 15:15:52 - Scheduler: End ForceDHW cycle detected. Reverting Operating Mode in 15 minutes... 15/12 15:15:52 - TOP2_Force_DHW_State: 0 15/12 15:12:31 - Scheduler - Force DHW: 1 15/12 15:12:31 - Scheduler: Enable ForceDHW 15/12 15:12:21 - Scheduler - Operation Mode: 3 15/12 15:12:21 - Scheduler: Operation mode change to (3)DHW-Only 15/12 15:12:18 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 4 15/12 15:12:11 - Function - WAR: 1 15/12 15:12:09 - Function - RTC: 1 15/12 15:12:06 - Function NightReduction: 1 15/12 15:12:03 - Function - SoftStart: 1 15/12 15:12:00 - Function - RTC: 0 15/12 14:43:43 - Function - RTC: 1 15/12 14:43:27 - Function - WAR: 0 15/12 13:20:49 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 15/12 13:20:49 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 15/12 13:17:12 - Compressor: running 15/12 13:14:02 - TOP4_Operating_Mode_State: 4 15/12 13:04:54 - Function - RTC: 0 15/12 13:04:52 - Function - WAR: 1 15/12 12:55:36 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 15/12 12:55:36 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 15/12 12:55:36 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online |
De [SET]-knop is grayed out.Kun je ook kijken in SYSTEM > Hardware.
Zie je daar onderop een knopje met [SET] geactiveerd of niet? Als het goed is, is deze greyed out. Zo niet, deze knop even indrukken en de juiste instelling kiezen.
Ik heb Igor in ander topic de info doorgegeven om model en type in dit scherm weer te geven.
:strip_exif()/f/image/Rudpo7OPZtKF3J7Ae2SC6T7c.jpg?f=fotoalbum_large)
Hopelijk kun je met bovenstaande informatie verder helpen.
Indien je meer info wenst verneem ik dat graag.
Met belangstelling.
-------------
Edit:
OEPS
Liep nog eens door de Node-RED flows en ontdekte dat ik nog een aantal nodes niet gekoppeld had..
Alsnog gedaan. Mogelijk lost dat het probleem met WAR op?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9cJLMzdsQtlZ0dGV27wmlaHd.jpg?f=user_large)
Zal het over enkele uren even checken in de GUI en laten weten.
Edit 2: nu wel een configuratiegrafiek voor WAR te zien..
En tevens ter informatie de volgende log van System, System Health:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
| Target=35°C, Inlet=32.5°C, Outlet=35.75°C, Freq=44 Hz, -200 W, OM=Heat+DHW, fan1: undefined rpm Target=35°C, Inlet=32.5°C, Outlet=35.75°C, Freq=45 Hz, -200 W, OM=Heat+DHW, fan1: undefined rpm Target=35°C, Inlet=32.5°C, Outlet=35.75°C, Freq=44 Hz, -200 W, OM=Heat+DHW, fan1: undefined rpm Target=35°C, Inlet=32.5°C, Outlet=35.75°C, Freq=45 Hz, -200 W, OM=Heat+DHW, fan1: undefined rpm ================refresh for actual values====================== NightReductionRoomSetpoint.NORMAL: 19 NightReductionRoomSetpoint.LOW: 18 NightReduction room_setpoint.state: 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------- F_NR_correction: 0 NightReductionWaterTemp.current_value: 0 NightReductionWaterTemp.correction: 0 NightReductionWaterTemp.state: undefined --------------------------------------------------------------------------------------------------- F_ReducePumpSpeed.state: 1 F_ReducePumpSpeed.LowSpeed: undefined F_ReducePumpSpeed.NormalSpeed: undefined F_ReducePumpSpeed.PumpMaxFlowSetting: undefined --------------------------------------------------------------------------------------------------- MQTT.block_mode_previous: undefined MQTT.block_mode: BLOCK ALL MQTT.message_limit: 500 MQTT.counter: 0 (total) MQTT.messages_yesterday: 0 MQTT.messages_today: 0 MQTT.allow_scheduler: 0 MQTT.allow_solar: 0 MQTT.allow_rtc_onoff: 0 MQTT.block_active: 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Function - SoftStart Quietmode is disabled --------------------------------------------------------------------------------------------------- Actual runtime: 35 minutes, last runtime: 35 minutes F_SS.lowerlimit_correction: -5°C (Max. setpoint decrease) F_SS.upperlimit_correction: 1°C (Max. setpoint increase) F_SS.total_duration: 15 minutes (Max. time the SoftStart will be active) Function - SoftStart is disabled --------------------------------------------------------------------------------------------------- The compressor has started 4 times in the last 24 hours Highest compressor frequency ever recorded: 69 Hz Total hours: undefined, starts: undefined, average runtime: NaN hours Total Defrosts: 0, today 0, yesterday 0 Total MQTT-Commands send: 0, today 0, yesterday 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------- RTC Room setpoint 19°C F_RTC.z1.incremental_setpoints_state: undefined F_RTC.automation_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled) F_RTC.automation_power_state: 0 (RTC turn heat on/off is disabled) F_RTC.z1.state: 0 (Function RTC is disabled) F_RTC.automation_active: 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Scheduler: 0 tasks are currently active F_stored_next_operating_mode: undefined (ok) F_SOLAR.function_active_state: undefined solar_block_scheduler: undefined (ok) --------------------------------------------------------------------------------------------------- No 1-wire sensors connected to Heishamon No custom kWh-devices detected Total errors: undefined, last error: undefined This flow is running for 12 minutes since restart SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode Target=35°C, Inlet=32.5°C, Outlet=35.75°C, Freq=44 Hz, Quiet mode=0, -200 Watt HP power is on, operation mode Heat+DHW, threeway valve in position Room ============================================================ |
[ Voor 33% gewijzigd door Hieke op 15-12-2023 16:41 ]
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA

Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik als leek de configuratie van de flows niet heel eenvoudig te begrijpen vond. Is dat deel ook ergens beschreven?
Heb op talloze plaatsen op eigen houtje het ip-adres van de MQTT-server ingegeven. Bleek er nadien dus toch nog over het hoofd te hebben gezien. Vermoedelijk nog een paar die het MQTT-verkeer niet op gang krijgen..

Ook de instructions in WP Input waren voor mij niet helder. Ik kan talloze vinkjes plaatsen maar waarom en welke wel/niet... Sorry als ik iemand zou kwetsen.
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
Als ik een Boost DHW run doe en ik zet deze weer uit, dan blijft de DHW setpoint temp op de temp van de Boost staan, hij gaat dus niet terug naar de oorspronkelijke.
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Als het goed is gaat het setpoint wel om 00:00 weer terug. Klopt dat?BazemanKM schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 19:35:
@edterbak Ik zit op 24.00 Stable, met de aanpassing die ik zelf heb gedaan in de function node.
Als ik een Boost DHW run doe en ik zet deze weer uit, dan blijft de DHW setpoint temp op de temp van de Boost staan, hij gaat dus niet terug naar de oorspronkelijke.
In de nacht bedoel je? Geen idee, dat duurt me te lang om op te wachtenedterbak schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 19:55:
[...]
Als het goed is gaat het setpoint wel om 00:00 weer terug. Klopt dat?
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Usecase had ik eerder al genoemd. Het ging bij de minder onderlegde gebruikers mis wanneer er meer dan 1 topic + 1 payload via de link-in binnen komt. Vreemde bug-reports tot gevolg. Nu was mijn intentie met de aanpassingen die ik hier gedaan heb, dat deze gebruikers zich hier geen zorgen over hoeven te maken. Alleen dus even in het dashboard selecteren wat de juiste waarde is.Krilo_89 schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 07:21:
[...]
Ik ben hier ook benieuwd naar. Ik gebruik alleen temp en humidity, geen p1 enzo.
Maar ik had eerst een personal dashboard en linkte sensor data maar een linkt out. Dat moet nu nog steeds, alleen als extra stap moet het nu ook in de interface.
Als ik een temp koppel aan de war functie, dan zou dat toch voldoende moeten zijn? Maken we het nu niet moeilijker dan eerst? Of mis ik een use case, doordat ik zelf alleen temp en humidity gebruik?
Maar goed.... Dit was leuk bedacht dus.
Wat voor condities mis je dan??Verder mis ik best wel wat voorwaarden in de conditions blokken van de scheduler.
De condities zijn eenvoudig toe te voegen... kom maar door met je usecase. Let wel; Het moet een blocking condition zijn.
Kijk je tijdzone van je systeem eens na. Is die in orde?En worden mijn uren sinds dat de target van de dhw gehaald is berekend in dagen (lijkt het). Ruim 1 uur geleden werd in de logs gezet als 0.02 hours, waardoor de conditie niet waar was. Terwijl het eigenlijk wel was.
Kan zijn dat dit nog niet goed gaat bij de dt bepaling. Ik ga hier naar kijken.
Ik ga hier naar kijken.Ik moet nog kijken waar dit in de code zit, maar hier zal ik wel wat eigen blokjes neer kunnen zetten denk ik zo. Of misschien een simpele scheduler zonder logica en een geavanceerdere “if this then that” oplossing. Dhw run af? Switch naar heat only. Run klaar voor de vloer en het is middag en dhw is koud? Switch maar dhw only.
Aanvullend op mijn uren dingetje, net weer dezelfde melding :
code:
1 2 3 4 5 6 15/12 18:01:25 - Scheduler condition: Time since last at DHW target: 0.03 hours. Condition: 1 hours. Scheduled action blocked 15/12 17:00:25 - Scheduler condition: Time since last at DHW target: 0.02 hours. Condition: 1 hours. Scheduled action blocked 15/12 16:31:34 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3 15/12 16:31:34 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 0 15/12 16:31:33 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode) 15/12 16:31:33 - Compressor: stopped
Om 16:31 is sowieso de target bereikt, dus ik verwacht 0.5 hours op 17:00, niet 0.02? Om 18:00 heb ik ook nog een check staan, maar die zal hem ook niet afronden. Ik wilde namelijk dat als die target min 1 uur bereikt is, hij weer naar heat only gaat.
Edit: 18:00 @edterbak
Nog steeds geblocked om 18:00, 0.03 hours. Maar we zijn zeker 1,5 uur verder.
Waarom is dat te lang?BazemanKM schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 20:07:
[...]
In de nacht bedoel je? Geen idee, dat duurt me te lang om op te wachten
Als ik warm water boost voor het bad en ik in bad ga, dan kan ik de boost uitzetten, daarna gaat hij op HEAT+DHW of in de zomer op DHW en hoeft hij het water niet nogmaals tot 62 verwarmen. 51 is dan voldoende.
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
OkBazemanKM schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 21:07:
[...]
Als ik warm water boost voor het bad en ik in bad ga, dan kan ik de boost uitzetten, daarna gaat hij op HEAT+DHW of in de zomer op DHW en hoeft hij het water niet nogmaals tot 62 verwarmen. 51 is dan voldoende.
Goed argument.
Dit goed?BazemanKM schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 21:07:
[...]
Als ik warm water boost voor het bad en ik in bad ga, dan kan ik de boost uitzetten, daarna gaat hij op HEAT+DHW of in de zomer op DHW en hoeft hij het water niet nogmaals tot 62 verwarmen. 51 is dan voldoende.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 16/12 14:52:19 - TOP4_Operating_Mode_State: 0 16/12 14:52:16 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 16/12 14:52:16 - MQTT Command: SetDHWTemp: 52 (SoftStart) 16/12 14:52:16 - DHW Boost: Operating mode changed to (0) Heat-Only 16/12 14:52:16 - DHW Boost: Manually stopped DHW boost. Restoring DHW setpoint to 52°C 16/12 14:51:30 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 16/12 14:51:30 - Function SoftStart: SoftStart function end 16/12 14:51:30 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 16/12 14:51:27 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 16/12 14:51:27 - MQTT Command: SetDHWTemp: 62 16/12 14:51:27 - DHW Boost: Operating mode changed to (3)DHW-Only 16/12 14:51:27 - DHW Boost: Manually started DHW cycle to boost temperature to (62°C) |
Prima, restoren hoe het was.edterbak schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 14:53:
[...]
Dit goed?
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16/12 14:52:19 - TOP4_Operating_Mode_State: 0 16/12 14:52:16 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 16/12 14:52:16 - MQTT Command: SetDHWTemp: 52 (SoftStart) 16/12 14:52:16 - DHW Boost: Operating mode changed to (0) Heat-Only 16/12 14:52:16 - DHW Boost: Manually stopped DHW boost. Restoring DHW setpoint to 52°C 16/12 14:51:30 - TOP20_ThreeWay_Valve_State: 1 16/12 14:51:30 - Function SoftStart: SoftStart function end 16/12 14:51:30 - TOP4_Operating_Mode_State: 3 16/12 14:51:27 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 16/12 14:51:27 - MQTT Command: SetDHWTemp: 62 16/12 14:51:27 - DHW Boost: Operating mode changed to (3)DHW-Only 16/12 14:51:27 - DHW Boost: Manually started DHW cycle to boost temperature to (62°C)
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Nieuwe versie online
[06-12-2023] v24.02 Stable.- [Enhancement] SoftStart function. It was doing a generic round vs round-UP to calculate the corrected setpoint. This resulted in frequent compressor stops. Now this has been significantly been improved.
- [Enhancement] Boost DHW now function. It did not revert operating mode, and did not revert the DHW setpoint. Now it does both.
- [FIX] Increased the compatibility with new K/L Panasonic heat pump series. 6 new topics added to the flow to read.
- [NEW] Add connection check with the broker. You will find this under [SYSTEM] > [MQTT]
- Pressing [TEST] will send a message to the broker. The flow also listens to this topic. If the message is NOT received withing 10 seconds, an error line will be added to the [SYSTEM] > [LOG] section
@BazemanKM en @Hieke
[edit]
Overigens heb ik ook een start gemaakt met de uitvoer van gegevens van de NR flow voor InfluxDB.. Maar dit is WIP. Suggesties zijn altijd welkom.
/f/image/4kiMbqKNNtu5xfoAk794JrQJ.png?f=fotoalbum_large)
In WP Input tab:
/f/image/lyVhbl6aHjiPBv83Xs13QOb9.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 31% gewijzigd door edterbak op 16-12-2023 20:32 ]
@edterbakedterbak schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 20:24:Nieuwe versie online
[06-12-2023] v24.02 Stable.
Dank je voor snelle response.
Hierbij de eerste resultaten!!
:strip_exif()/f/image/ZVM14b8HnCuMFa9n4sIuRuZh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/K1pZD1S31w3d0XdpjEQa5NuV.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vLLYgZDU8lWFt0qI5bbY0Jsf.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik ga nog ff wat spelen met instellingen en de aanpassingen volgen in de log.
[ Voor 81% gewijzigd door Hieke op 16-12-2023 21:44 ]
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
Als je het 'gifje' bekijkt, dan worden daar wat meer dingen benoemd. Alle flows weg, behalve je persoonlijke flow. En bij het importeren, zorgen dat je mqtt setup niet overschreven wordt.Hieke schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 21:01:
[...]
@edterbak
Dank je voor snelle response.![]()
Hierbij de eerste resultaten!!
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik ga nog ff wat spelen met instellingen en de aanpassingen volgen in de log.
![]()
@edterbak mag ik je vragen welke tool je gebruikt in je plaatje waarin je InfluxDB gegevens te zien zijn. Ik werk zelf via CLI met InfluxDB, maar dit ziet er veel handiger uit. Waarmee doe je dit?edterbak schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 20:24:Nieuwe versie online
[06-12-2023] v24.02 Stable.Download: https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control
- [Enhancement] SoftStart function. It was doing a generic round vs round-UP to calculate the corrected setpoint. This resulted in frequent compressor stops. Now this has been significantly been improved.
- [Enhancement] Boost DHW now function. It did not revert operating mode, and did not revert the DHW setpoint. Now it does both.
- [FIX] Increased the compatibility with new K/L Panasonic heat pump series. 6 new topics added to the flow to read.
- [NEW] Add connection check with the broker. You will find this under [SYSTEM] > [MQTT]
- Pressing [TEST] will send a message to the broker. The flow also listens to this topic. If the message is NOT received withing 10 seconds, an error line will be added to the [SYSTEM] > [LOG] section
@BazemanKM en @Hieke
[edit]
Overigens heb ik ook een start gemaakt met de uitvoer van gegevens van de NR flow voor InfluxDB.. Maar dit is WIP. Suggesties zijn altijd welkom.
[Afbeelding]
In WP Input tab:
[Afbeelding]
Ik ben overigens erg blij met je initiatief om de gegevens uit de flow beschikbaar te maken voor export naar InfluxDB. Hulde voor je flows!
[ Voor 39% gewijzigd door sunny9 op 17-12-2023 11:40 ]
Dit is influxdbsunny9 schreef op zondag 17 december 2023 @ 11:39:
[...]
@edterbak mag ik je vragen welke tool je gebruikt in je plaatje waarin je InfluxDB gegevens te zien zijn. Ik werk zelf via CLI met InfluxDB, maar dit ziet er veel handiger uit. Waarmee doe je dit?
Ik werk nu met de database via CLI in docker op mijn Synology. Ik heb nog nooit iets grafisch voor elkaar gekregen. Toch maar eens kijken
[ Voor 52% gewijzigd door sunny9 op 17-12-2023 19:46 ]
Zit gewoon een web Gui bij. In mijn geval poort 8086.sunny9 schreef op zondag 17 december 2023 @ 19:44:
[...]
Ziet er bij mij heel anders uit.
Ik werk nu met de database via CLI in docker op mijn Synology. Ik heb nog nooit iets grafisch voor elkaar gekregen. Toch maar eens kijken
Maar eerlijk gezegd snap ik echt helemaal niks van dat hele programma

/f/image/ozxRSnnkC3Q32fQQbs96nOkD.png?f=fotoalbum_large)
klik op data explorer > Selecteer wat je wil laten zien > SUBMIT en je ziet de grafiek.
Je kunt nog van alles tweaken.. mean/last value assen etc.
Vervolgens kun je de sql query code kopieren nadat je op de knop [SCRIPT EDITOR ] hebt gedrukt.
1
2
3
4
5
6
7
| from(bucket: "panasonic_heat_pump") |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "heishamon") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "numValue") |> filter(fn: (r) => r["topic"] == "DHW_Temp") |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false) |> yield(name: "mean") |
Dat is je code die je in grafana kunt gebruiken bijvoorbeeld.
Maar je kunt ook een eigen dashboard in influx maken. Wat je voorkeur is
[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 17-12-2023 20:38 ]
Vanavond met ander projectje bezig geweest: de panasonic aangestuurd zien te krijgen via Google Home. Dat was even puzzelen, maar is gelukt om de node red flows gekoppeld te krijgen met Google Home, waar op de telefoon nu een nieuw "Thermostaat" device zichtbaar is dat je aan en uit kunt zetten, temperatuur setpoint kunt wijzigen en de actuele temperatuur laat zien. Toch leuk om straks via Google Home tegen de Japanse kabouters te kunnen praten

Is er eentje in de categorie "Niet omdat het moet, maar omdat het kan"
Gevonden waar het bij mij mis gaat met InfluxDB en een GUI: ik gebruik InfluxDB v1.8.9 en daar is blijkbaar de GUI niet meer beschikbaar. Voor InfluxDB 1.x moet Chronograf gebruikt worden als GUI. InfluxDB 2.0 heeft wel een GUI ingebouwd.edterbak schreef op zondag 17 december 2023 @ 20:38:
[Afbeelding]
klik op data explorer > Selecteer wat je wil laten zien > SUBMIT en je ziet de grafiek.
Je kunt nog van alles tweaken.. mean/last value assen etc.
Vervolgens kun je de sql query code kopieren nadat je op de knop [SCRIPT EDITOR ] hebt gedrukt.
code:
1 2 3 4 5 6 7 from(bucket: "panasonic_heat_pump") |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "heishamon") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "numValue") |> filter(fn: (r) => r["topic"] == "DHW_Temp") |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false) |> yield(name: "mean")
Dat is je code die je in grafana kunt gebruiken bijvoorbeeld.
Maar je kunt ook een eigen dashboard in influx maken. Wat je voorkeur is
Klopt het dat jullie InfluxDB v2.x gebruiken?
JA. laatste versie.sunny9 schreef op zondag 17 december 2023 @ 22:17:
[...]
Gevonden waar het bij mij mis gaat met InfluxDB en een GUI: ik gebruik InfluxDB v1.8.9 en daar is blijkbaar de GUI niet meer beschikbaar. Voor InfluxDB 1.x moet Chronograf gebruikt worden als GUI. InfluxDB 2.0 heeft wel een GUI ingebouwd.
Klopt het dat jullie InfluxDB v2.x gebruiken?
2.x
Net zoals @edterbak creëer ik vaak de flux query via data explorer in Influxdb gui en kopieer ik die naar grafana voor de dashboarding.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Ik ben op dit moment in het laatste stadium van de voorbereidingen om mijn Pana aan te slingeren.
Met al het mooie werk en de instructies van hier draait Node-RED inmiddels en heb ik ook de input nodes gekoppeld met mijn sensoren.
Zo komt ook de Room Setpoint vanuit mijn Evohome komt binnen via MQTT en wordt gekoppeld aan de Room Setpoint Link-in in de flow.
Nu vroeg ik me echter af wat er gebeurd als ik de opentherm module van de Evohome aansluit op de (opentherm) Heishamon? Excuses mocht het één wellicht niets met het ander te maken hebben..
:strip_exif()/f/image/7FDrSrNGOzz7RvLNBRy2O7kO.jpg?f=fotoalbum_large)
En nogmaals dank voor al jullie werk!
WH-MDC09J3E5
Bedoel je de Grafana Dashboard Viewer van KSol.IT? Dat is de enige die ik vinden kan. Als dat hem niet is, zou je anders linkje kunnen delen?The-Source schreef op maandag 18 december 2023 @ 14:37:
BTW app op android Viewer4Grafana is een stuk gebruiksvriendelijke om naar de grafieken te kijken ipv web weergave in browserEn als je daar specifiek een read-only account voor gebruikt ook prima veilig te gebruiken binnen LAN of over VPN
Net zoals @edterbak creëer ik vaak de flux query via data explorer in Influxdb gui en kopieer ik die naar grafana voor de dashboarding.
Nou het ziet er naar uit dat die 2 hetzelfde zijn, want die heb ik ook geïnstalleerd staan. Maar applicatie icon is na installatie iets anders dan in de play store en zo ook de naam na installatie...sunny9 schreef op maandag 18 december 2023 @ 21:27:
[...]
Bedoel je de Grafana Dashboard Viewer van KSol.IT? Dat is de enige die ik vinden kan. Als dat hem niet is, zou je anders linkje kunnen delen?
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
@edterbak Allereerst hartelijk dank voor al je mooie werk. Mij is niet geheel duidelijk geworden welke aanpassingen/fixes er in deze laatste release zijn verwerkt m.b.t. de K-serie.edterbak schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 20:24:Nieuwe versie online
[06-12-2023] v24.02 Stable.Download: https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control
- [Enhancement] SoftStart function. It was doing a generic round vs round-UP to calculate the corrected setpoint. This resulted in frequent compressor stops. Now this has been significantly been improved.
- [Enhancement] Boost DHW now function. It did not revert operating mode, and did not revert the DHW setpoint. Now it does both.
- [FIX] Increased the compatibility with new K/L Panasonic heat pump series. 6 new topics added to the flow to read.
- [NEW] Add connection check with the broker. You will find this under [SYSTEM] > [MQTT]
- Pressing [TEST] will send a message to the broker. The flow also listens to this topic. If the message is NOT received withing 10 seconds, an error line will be added to the [SYSTEM] > [LOG] section
@BazemanKM en @Hieke
Hierbij wat feedback m.b.t. gebruik van versie 24.02
Ik zie in System, Log een lange reeks met een frequentie van 2 keer per minuut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| 19/12 15:47:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:46:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:46:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:45:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:45:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:44:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:44:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:44:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:43:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:43:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) |
Aangezien systeem pas enkele uren aan staat levert dat later op de dag mogelijk een conflict op..
:strip_exif()/f/image/Swbujzq7pFMD9sYayLfXs6H6.jpg?f=fotoalbum_large)
M.b.t grafiek Energy wordt er nog geen data getoond.
:strip_exif()/f/image/Y92OUyt1ujhw0IY1guFNG858.jpg?f=fotoalbum_large)
Weet niet of dat ik mogelijk nog iets niet goed heb staan in de flows. Kan ik dat ergens nazien/aanpassen?
Edit:
:strip_exif()/f/image/DDZpk4YXOkj91TjWGnqcBVaB.jpg?f=fotoalbum_large)
.
Met dank.
Pieter
[ Voor 7% gewijzigd door Hieke op 19-12-2023 19:35 . Reden: MQTT blocked ]
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
Ik gebruik sinds een maand de flow met veel plezier, dank daarvoor!edterbak schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 20:36:
[...]
Wat voor condities mis je dan??
De condities zijn eenvoudig toe te voegen... kom maar door met je usecase. Let wel; Het moet een blocking condition zijn.
[...]
Mijn usecase met condition suggestie:
Heb een Scheduler aan staan voor nachtreductie, maar merk nu het weer wat warmer is dat deze de aanvoertemp te laag (<26 graden, zie pana topics elders) zet en de WP te lang niets doet.
Is het mogelijk een blocking condition op de buitentemperatuur te maken?
Zo zou ik de nachtreductie kunnen blokken als het bijv. >= 10 graden is en mijn WAR op 26 graden komt.
This post was created with 100% recycled electrons
Ik zat aan precies dezelfde feature te denken. In mijn geval doe ik nachtverlaging als het buiten boven de 4 graden is. Daaronder laat ik 'm liever constant doorkachelen.boredgeestje schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 16:26:
[...]
Ik gebruik sinds een maand de flow met veel plezier, dank daarvoor!![]()
Mijn usecase met condition suggestie:
Heb een Scheduler aan staan voor nachtreductie, maar merk nu het weer wat warmer is dat deze de aanvoertemp te laag (<26 graden, zie pana topics elders) zet en de WP te lang niets doet.
Is het mogelijk een blocking condition op de buitentemperatuur te maken?
Zo zou ik de nachtreductie kunnen blokken als het bijv. >= 10 graden is en mijn WAR op 26 graden komt.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Dat lijkt me juist precies het tegenovergesteldeConQuestador schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 19:55:
[...]
Ik zat aan precies dezelfde feature te denken. In mijn geval doe ik nachtverlaging als het buiten boven de 4 graden is. Daaronder laat ik 'm liever constant doorkachelen.
Maar ik heb last van hetzelfde scenario. Als het buiten te koud is komt ie, zeker als er defrosts bij komen kijken, niet meer terug van een nachtverlaging.
Makkelijk genoeg te knutselen in node red. Setpoint heeft een link in. Vraag is alleen waar je vanuit wilt gaan qua temperatuur? Actuele temperatuur lijkt me te volatiel. Gemiddelde van afgelopen dag?
[ Voor 34% gewijzigd door MikeyMan op 19-12-2023 20:06 ]
Daar zat ik ook al even over na te denken, maar mijn ervaring als software developer in dit soort gevallen: keep it simple. Kortom, gewoon de buite temperatuur op het moment van triggeren.MikeyMan schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 20:04:
[...]
Vraag is alleen waar je vanuit wilt gaan qua temperatuur? Actuele temperatuur lijkt me te volatiel. Gemiddelde van afgelopen dag?
Als mijn trigger dus om 22 uur afgaat om nachtverlaging in te stellen, en het is 3 graden: geen trigger. Is het 5 graden: wel trigger.
Probleem is dat je "revert" trigger in de ochtend in principe een losstaande trigger is, dus die gaat mogelijk wel af. Gelukkig maakt dat meest waarschijnlijk niks uit, omdat die de waardes zet zoals ze al zijn.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Ja je zou misschien de trigger ook nog elk uur af kunnen vuren. Valt wel iets op te verzinnen.ConQuestador schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 20:31:
[...]
Daar zat ik ook al even over na te denken, maar mijn ervaring als software developer in dit soort gevallen: keep it simple. Kortom, gewoon de buite temperatuur op het moment van triggeren.
Als mijn trigger dus om 22 uur afgaat om nachtverlaging in te stellen, en het is 3 graden: geen trigger. Is het 5 graden: wel trigger.
Probleem is dat je "revert" trigger in de ochtend in principe een losstaande trigger is, dus die gaat mogelijk wel af. Gelukkig maakt dat meest waarschijnlijk niks uit, omdat die de waardes zet zoals ze al zijn.
Ik heb zelf echt geen enkel idee wat er dan gebeurt. Sorry.Guy-Manuel schreef op maandag 18 december 2023 @ 20:29:
Beste,
Ik ben op dit moment in het laatste stadium van de voorbereidingen om mijn Pana aan te slingeren.
Met al het mooie werk en de instructies van hier draait Node-RED inmiddels en heb ik ook de input nodes gekoppeld met mijn sensoren.
Zo komt ook de Room Setpoint vanuit mijn Evohome komt binnen via MQTT en wordt gekoppeld aan de Room Setpoint Link-in in de flow.
Nu vroeg ik me echter af wat er gebeurd als ik de opentherm module van de Evohome aansluit op de (opentherm) Heishamon? Excuses mocht het één wellicht niets met het ander te maken hebben..
[Afbeelding]
En nogmaals dank voor al jullie werk!
Daar zou iemand die de module heeft beter op kunnen antwoorden.
Hij blijft rommelen met blokken van een uur. Dus een run van een uurtje of acht kun je gevoeglijk vergeten.
Heb het spul hier vorig weekend definitief verwijderd.
Hoi Heike,Hieke schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 16:14:
[...]
@edterbak Allereerst hartelijk dank voor al je mooie werk. Mij is niet geheel duidelijk geworden welke aanpassingen/fixes er in deze laatste release zijn verwerkt m.b.t. de K-serie.
Hierbij wat feedback m.b.t. gebruik van versie 24.02
Ik zie in System, Log een lange reeks met een frequentie van 2 keer per minuut
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19/12 15:47:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:46:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:46:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:45:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:45:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:44:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:44:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:44:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:43:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation) 19/12 15:43:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 28 (SP Calculation)
Aangezien systeem pas enkele uren aan staat levert dat later op de dag mogelijk een conflict op..
[Afbeelding]
M.b.t grafiek Energy wordt er nog geen data getoond.
[Afbeelding]
Weet niet of dat ik mogelijk nog iets niet goed heb staan in de flows. Kan ik dat ergens nazien/aanpassen?
Edit:
[Afbeelding]
.
Met dank.
Pieter
Sorry, ik ben wat druk nu...
Kun je aangeven of je bij SYSTEM > HARDWARE onderin het knopje SET actief ziet of niet?
Zo niet, moet je deze 1x indrukken en de juiste setup kiezen. Onderstaande afbeelding, de gegevens daar van zijn van belang. Ik wil graag weten wat er bij jou staat
Direct / compensation curve,
En Zone 1 control method
/f/image/EpKd6H8F6W6meMkSA5B4ccFD.png?f=fotoalbum_large)
Verder wil ik wel graag een screenshot van HOME, SETTINGS, WAR, RTC. Dat zijn de meest kritische.
Van daar uit kunnen we verder kijken.
Ik ben nog niet zo ver. Ik begin 't - met evohome - zo langzamerhand wel onder controle te krijgen. Wel een aantal zone's (radatoren/convectoren) buiten evohome om minimaal afgifte op acceptabel niveau te krijgen.MikeyMan schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 20:46:
@Guy-Manuel Mijn advies zou zijn; knikker die evohome er lekker uit. Werkt lekker met een CV systeem bij hoge temperatuur. Maar de aansturing icm een warmtepomp is eerlijk gezegd ruk.
Hij blijft rommelen met blokken van een uur. Dus een run van een uurtje of acht kun je gevoeglijk vergeten.
Heb het spul hier vorig weekend definitief verwijderd.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Onder Settings tab, daar kun je sowieso een harde ondergrens instellen voor het water temperatuur.
Heat water temperature limits
- Minimum temp.
- Maximum temp.
Alle functies worden bij elkaar opgeteld, en het resultaat zal aan deze twee temperaturen worden getoests.
Dus als de WAR + RTC + Nachtverlaging zegt dat het setpoint 23C moet zijn, en je heb hier aangegeven dat de ondergrens 26C is, dan is het uiteindelijke setpoint gewoon 26 graden.
Misschien dat dit al voldoende een oplossing bied, zonder dat er wat aangepast wordt.
Daarnaast kan ik zeker wel kijken naar de conditie die voorgesteld wordt. Ik ge hem nog even beter bekijken en ik kom erop terug.
[edit]
Dat worden dan 2 losse condities. Ik heb de functie niet zo slim dat je kunt EN-en. By default is het een OF functie. 1 vd 2 = Waar; dan blockZo zou ik de nachtreductie kunnen blokken als het bijv. >= 10 graden is en mijn WAR op 26 graden komt.
Ik zou dus deze condities kunnen toevoegen aan de lijst;
T buiten > x
T buiten < x
[ Voor 42% gewijzigd door edterbak op 19-12-2023 21:05 ]
Met betrekking met de evo home....
Wat is het probleem waar jullie mee te maken hebben dan?
Ik heb hier zelf
BG vloerverwarming
ET1+ET2 radiatoren.
Ik heb de warmtepomp rechtstreeks op alle vloerverwarming + radiatoren. Dit lukt prima als de BG tussendeur maar lekker open blijft.
Op alle radiatoren zit bij mij een Tado radiator knop.
Deze heb ik eigenlijk altijd open staan. Ze gaan alleen dicht als de temperatuur te hoog wordt.. (maar die kans is niet zo groot).
Evohome regelt met een soort PWM regeling, met gebruikelijk een hele korte cycle tijd. Met speciale WP module is deze cycle tijd max 1 uur, dus als er 70% warmtevraag is schakelt Evohome dan 42 minuten aan en 18 minuten uit. Zolang er dus niet 100% warmtevraag is schakelt Evohome de WP dus altijd 1 x per uur uit. Ook is dat schakelen van de warmtebron niet synchroon met 't regelen van de radiatoren of vloerverwarming, met WP zou je willen dat dan die 42 minuten alles min of meer 100% open staat maar 't kan zomaar dat tijdens die 42 minuten een groote deel van de afgifte dicht loopt en dus de WP uit gaat omdat deze z'n minimale vermogen niet kwijt kan. Ik maak gebruik van Opentherm ketelmodule (gebruikte ik al met CV ketel) met de veronderstelling dat Opentherm in staat moet zijn de WP perfect aan te sturen omdat de thermostaat de gewenste watertemperatuur kan aangeven maar ook dit chSetpoint is veel te grillig voor 't goed aansturen van een WP.edterbak schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 21:01:
@MikeyMan @blb4
Met betrekking met de evo home....
Wat is het probleem waar jullie mee te maken hebben dan?
Ik heb hier zelf
BG vloerverwarming
ET1+ET2 radiatoren.
Ik heb de warmtepomp rechtstreeks op alle vloerverwarming + radiatoren. Dit lukt prima als de BG tussendeur maar lekker open blijft.![]()
Op alle radiatoren zit bij mij een Tado radiator knop.
Deze heb ik eigenlijk altijd open staan. Ze gaan alleen dicht als de temperatuur te hoog wordt.. (maar die kans is niet zo groot).
Om dit wel enigszins onder controle te krijgen moet je goed snappen hoe dit allemaal op (en tegen) elkaar inwerkt en een paar ingrepen plegen zoals een aantal afgifte-elementen uit de zoneregeling halen zodat er altijd een minimale afgifte is. De oplossing die wordt voorgeschreven is een ontkoppeling middels een buffer en een secundaire circulatiepomp, iets wat hier op Tweakers niet de voorkeur heeft vanwege de inefficiëntie.
[ Voor 10% gewijzigd door blb4 op 19-12-2023 21:19 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Mijn probleem met evohome is dat het en de afgifte beperkt en dat het stookgedrag te korte runs oplevert. De zones openen met de standaard MT4s veel te traag. En daarnaast lopen de zones ook vrijwel nooit goed synchroon.
Wat @blb4 zegt dus. Uiteindelijk heb ik dus alles eraf getrokken en ben waterzijdig gaan inregelen op kamertemperatuur. Te warme kamer een beetje knijpen, te koelen kamer een beetje verder open. En dat werkt eigenlijk prima.
[ Voor 36% gewijzigd door MikeyMan op 19-12-2023 21:18 ]
Pffff. wat een gedoe joh met evohome. Verbaast mij op zich wel, omdat evohome in mijn beleving altijd hoog aangeschreven wordt.
Maar; Jullie conclusie is dus eigenlijk dat evohome (thermostaat + zone sturing) totaal niet geschikt is icm een warmtepomp ??
Misschien is het een overweging om te kijken naar Tado. (wel zonde van het kapitaal dat er al in zit natuurlijk)
Die radiatorknoppen stel je per ruimte gewoon in. Als de temperatuur bereikt is gaat hij dicht.
Ik ben niet 100% tevreden met Tado. Want hun verdien model is na dat ik het gekocht heb iets verandert. (corporate greed...corporate greed... ghehehee.) Maar ook zonder die betaalde versie kun je zeker met automations als home assistant of node red prima zelf dingen oplossen.
Ten tweede de batterij duur van hooguit 1 jaar is me toch een klein beetje aan het irriteren, maar geen ramp.
Kwa thermostaat: die gebruik ik dus niet van tado, alleen de knoppen. De thermostaat van de Pana hangt aan mijn muur. verder niks.
Verder ervaar ik dus eigenlijk totaal geen issues met besturingen van de panasonic / tado die elkaar dwars zitten.
Heb hier inmiddels in elke ruimte een Shelly plus h&t hangen ipv de Honeywell spullen. Puur voor de finetuning van de kamers.
Heb in de woonkamer nu een Shelly display. Die brengt weer hele andere uitdagingen met zich mee

[ Voor 15% gewijzigd door MikeyMan op 19-12-2023 22:45 ]
Heb ook een parallel buffer met secondaire pomp.
In het begin had ik ook veel last van veel korte runs, en dat kwam eigenlijk omdat alles achter elkaar aan werkte ipv samen.
De thermostaat van bijv. de woonkamer zette de kleppen open zodat er warmte naar de vloer van de woonkamer ging. Na een bepaalde tijd was de buffer afgekoeld en ging de WP draaien. Maar omdat ik maar een heel dun vloertje heb gaat de temp in de woonkamer snel omhoog(soms nog extra snel door de zon) en zet de thermostaat de kleppen weer dicht, meestal vlak nadat de WP gestart was. De WP ging het buffer verwarmen, wat ook vrij snel weer klaar was. Daarna ging hij weer uit.
En zo bleef het een beetje achter elkaar aan lopen.
Nu inmiddels meer dan een jaar de zone regeling uit, wat resulteert in een veel rustiger gedrag met langere aan en uit tijden.
Mijn conclusie is dus ook: Het waterzijdig inregelen is even werk, maar eenmaal goed heb je daar veel meer plezier mee!
't gaat bij mij nu wel de goede kant op, dit heb ik voornamelijk voor elkaar gekregen door:
- basis waterzijdige inregelen hele installatie;
- 1 van de 2 convectoren in de woonkamer altijd open te hebben;
- keukenradiator, badkamerradiator atijd open(geen thermostaatknop op deze radiatoren);
- 2 (kleine) radiatoren in de WC's en met ouderwetse radiatorknop op standje 3
- schakelmomenten van alle zone's op elkaar af te stemmen;
- Bij erg hoge buitentemperaturen vraag ik middels HA voor een aantal zone's een hogere temperatuur zodat de afgifte van mijn hele systeem boven de minimale afgifte van de WP uitkomt.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Nu draai ik puur op WAR en heb vorige week al de bovenste Warm temperatuur een graadje verlaagd van 15 naar 14 en daarbij de overige waardes gelijk gehouden
De andere temperatuur zijn -5 en -10 met bijhorende hogere water temperaturen.
Wanneer buitentemperatuur lager is is het huis wel prima op temperatuur dus het is echt een fine-tune dingetje maar wellicht is er advies hoe ik dit specifieke "probleem" het best kan aanvliegen.
Het "probleem" is dus alleen met een buitentemperatuur tussen de +/- 5c en 15c, bij lagere temperaturen heb ik veel langere runs en daardoor ook langer een warme vloer, niet dat deze daarna direct koud is maar straalt toch minder warmte
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Voor mijn usecase is de min. heat temp al de juiste oplossing. Vannacht al succesvol toegepastedterbak schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 20:55:
@MikeyMan @ConQuestador @boredgeestje
Onder Settings tab, daar kun je sowieso een harde ondergrens instellen voor het water temperatuur.
Heat water temperature limits
- Minimum temp.
- Maximum temp.
Alle functies worden bij elkaar opgeteld, en het resultaat zal aan deze twee temperaturen worden getoests.
Dus als de WAR + RTC + Nachtverlaging zegt dat het setpoint 23C moet zijn, en je heb hier aangegeven dat de ondergrens 26C is, dan is het uiteindelijke setpoint gewoon 26 graden.
Misschien dat dit al voldoende een oplossing bied, zonder dat er wat aangepast wordt.
Daarnaast kan ik zeker wel kijken naar de conditie die voorgesteld wordt. Ik ge hem nog even beter bekijken en ik kom erop terug.
[edit]
[...]
Dat worden dan 2 losse condities. Ik heb de functie niet zo slim dat je kunt EN-en. By default is het een OF functie. 1 vd 2 = Waar; dan block
Ik zou dus deze condities kunnen toevoegen aan de lijst;
T buiten > x
T buiten < x
De setting was ik al eens voorbij gescrolld, maar door de default temp range (20-100) onbewust als een DHW setting opgevat. Blijft lastig dat lezen
This post was created with 100% recycled electrons
Rtc toevoegen zou dit op moeten lossen toch?The-Source schreef op woensdag 20 december 2023 @ 08:11:
Met thuiswerk dagen die ik eer/ gisteren had vind ik het af en toe op momenten toch wat frisje binnen voelen en als ik dan kijk heeft de WP ook al een tijdje niet gedraaid.
Nu draai ik puur op WAR en heb vorige week al de bovenste Warm temperatuur een graadje verlaagd van 15 naar 14 en daarbij de overige waardes gelijk gehouden
De andere temperatuur zijn -5 en -10 met bijhorende hogere water temperaturen.
Wanneer buitentemperatuur lager is is het huis wel prima op temperatuur dus het is echt een fine-tune dingetje maar wellicht is er advies hoe ik dit specifieke "probleem" het best kan aanvliegen.
Het "probleem" is dus alleen met een buitentemperatuur tussen de +/- 5c en 15c, bij lagere temperaturen heb ik veel langere runs en daardoor ook langer een warme vloer, niet dat deze daarna direct koud is maar straalt toch minder warmte
Of de war nog een beetje naar beneden.
Wellicht dat RTC kan helpen maar dan snap ik de functie daarvan nog niet helemaal goed denk ik.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Probleem is dus dat je bij hogere buitentemperaturen te weinig warmte toevoegt aan je huis. Als je dat in de basis wil oplossen kan je dat 't beste met WAR aanpassing doen, zorgen dat de aanvoertemperatuur iets hoger is. Ik heb bij mij (ook nog in experimentatiefase) WAR grafiek ingesteld op 36/29 graden bij -15/+15 graden buiten, behoorlijk vlak dus omdat onder de 29 graden er nauwelijks warmte van radiatoren/convectoren afkomt.The-Source schreef op woensdag 20 december 2023 @ 08:11:
Met thuiswerk dagen die ik eer/ gisteren had vind ik het af en toe op momenten toch wat frisje binnen voelen en als ik dan kijk heeft de WP ook al een tijdje niet gedraaid.
Nu draai ik puur op WAR en heb vorige week al de bovenste Warm temperatuur een graadje verlaagd van 15 naar 14 en daarbij de overige waardes gelijk gehouden
De andere temperatuur zijn -5 en -10 met bijhorende hogere water temperaturen.
Wanneer buitentemperatuur lager is is het huis wel prima op temperatuur dus het is echt een fine-tune dingetje maar wellicht is er advies hoe ik dit specifieke "probleem" het best kan aanvliegen.
Het "probleem" is dus alleen met een buitentemperatuur tussen de +/- 5c en 15c, bij lagere temperaturen heb ik veel langere runs en daardoor ook langer een warme vloer, niet dat deze daarna direct koud is maar straalt toch minder warmte
Alternatief is idd RTC, met RTC kan je op basis van de gemeten & gewenste binnentemperatuur de aanvoertemperatuur corrigeren.
De basis moet een goede WAR instelling zijn, correcties vanwege bijzondere omstandigheden (veel zon-instraling, veel mensen in huis, raam open etc kan je met RTC doen.
Zo zou ik 't doen
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Is vooral om de aanvoertemperatuur op basis van de kamertemperatuur bij te sturen. Dus werkt twee kanten opThe-Source schreef op woensdag 20 december 2023 @ 10:11:
@MikeyMan RTC is toch meer om het uitschieten van temperatuur wat af te vlakken? Hier gaat de WP eigenlijk meerdere uren uit omdat de doeltemperatuur is behaald en door stijgende buiten temperatuur lijkt het erop dat de WAR calculatie lagere water temperatuur wil hebben.
Wellicht dat RTC kan helpen maar dan snap ik de functie daarvan nog niet helemaal goed denk ik.
/f/image/V3M5iICuPFj8l36RED2IUJW1.png?f=fotoalbum_large)
Alleen heb ik het gevoel dat mijn runs nu korter zijn, wat wellicht ook weer aan de buitentemp kan liggen. Alleen zie ik 's ochtends wat korte runs en heb ik in de middag weer een run die duurt tot de avond (5 uur bijv.)
Ik heb een screenshot toegevoegd, misschien dat de kenners iets zien wat ik zou kunnen aanpassen:
/f/image/Agw8pPnKhNo7qbTEipJ6hyyI.png?f=fotoalbum_large)
Mijn kamertemperatuur zakt ook wel aardig onder de gewenste (naar 20 graden terwijl 21.7 gewenst is) wat de verklaring kan zijn van 1 lange run. Alleen dan hoeven die korte runs van mij aan het begin van de dag helemaal niet. Ze worden wel steeds langer (net eentje van 22min), maar dit is zonde van de compressor en het is niet zo dat mijn huis hier nu veel van opwarmt.
Is de aanvoertemp dan toch te laag? Mijn WAR lijn is eigenlijk al praktisch horizontaal, dus als ik mijn minimum omhoog zet wordt dit nog extremer. En waarom kan hij over een paar uur wel een run doen van meerdere uren, maar komt hij nu niet voorbij de 22 min?
[ Voor 23% gewijzigd door Krilo_89 op 20-12-2023 12:16 ]
Maar meet je de temperatuur binnen ook daadwerkelijk? Of is het een gevoel? Mijn ervaring is dat het soms wat frisser aanvoelt als de watertemperatuur door de vloer laag is, maar als ik dan op de temperatuurmeter kijk klopt die wel met mijn setpoint. Toch de stralingswarmte die je ik dan mis denk ik.The-Source schreef op woensdag 20 december 2023 @ 08:11:
Met thuiswerk dagen die ik eer/ gisteren had vind ik het af en toe op momenten toch wat frisje binnen voelen en als ik dan kijk heeft de WP ook al een tijdje niet gedraaid.
Nu draai ik puur op WAR en heb vorige week al de bovenste Warm temperatuur een graadje verlaagd van 15 naar 14 en daarbij de overige waardes gelijk gehouden
De andere temperatuur zijn -5 en -10 met bijhorende hogere water temperaturen.
Wanneer buitentemperatuur lager is is het huis wel prima op temperatuur dus het is echt een fine-tune dingetje maar wellicht is er advies hoe ik dit specifieke "probleem" het best kan aanvliegen.
Het "probleem" is dus alleen met een buitentemperatuur tussen de +/- 5c en 15c, bij lagere temperaturen heb ik veel langere runs en daardoor ook langer een warme vloer, niet dat deze daarna direct koud is maar straalt toch minder warmte
Dat is ook met hoe kouder het wordt, hoe meer straling ik van de vloer voel. Daardoor kan de gemeten ruimte temperatuur zelfs een halve graad zakken, terwijl het voor mijn gevoel warmer is.
Als je inderdaad meet dat de temperatuur lager is, is het toch gewoon een kwestie van aanvoertemperatuur bij 15(of 14) graden verhogen?
In de logs loopt dit netjes; zie laatste log lines een paar minuten geleden. Dus dat klopt.
Echter; als ik in node red een timestamp stuur, loopt dat een uur achter. Heel vreemd...
Any thoughts?
Btw; zou er ook een Link-In node mogelijk zijn voor log lines?
In nr gebruik ikn node die utc in local omzetMikeyMan schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 09:15:
@edterbak vraagje; ik snap iets niet met de tijd instellingen...
In de logs loopt dit netjes; zie laatste log lines een paar minuten geleden. Dus dat klopt.
Echter; als ik in node red een timestamp stuur, loopt dat een uur achter. Heel vreemd...
Any thoughts?
Btw; zou er ook een Link-In node mogelijk zijn voor log lines?
Nederland valt tijdens de wintertijd in tijdzone UTC +1. Nederland valt tijdens de zomertijd in tijdzone UTC +2.
Ik denk dat inject utc doet
Ah ja check.edterbak schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 12:33:
[...]
In nr gebruik ikn node die utc in local omzet
Nederland valt tijdens de wintertijd in tijdzone UTC +1. Nederland valt tijdens de zomertijd in tijdzone UTC +2.
Ik denk dat inject utc doet
Link node doet epoch. Idd standaard utc. Handig.
@edterbak en de link in voor logs?
[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 22-12-2023 16:18 ]
Log
Syntax is
SOURCE : MESSAGE
Zal ik de SOURCE, hardcoded "External log entry" maken?
[ Voor 57% gewijzigd door edterbak op 22-12-2023 16:49 ]
Ja lijkt me netjes! Misschien wel handig om een formatting af te dwingen voor de input?edterbak schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 16:47:
jaja. easy. komt in volgende versie
Log
Syntax is
SOURCE : MESSAGE
Zal ik de SOURCE, hardcoded "External log entry" maken?
edit: neemt wel veel ruimte in qua tekst misschien? ExtLog misschien handiger?
[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 23-12-2023 10:28 ]
1
| [{"id":"5cd40ac5effe37d2","type":"inject","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"Evening trigger","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 22 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":170,"y":980,"wires":[["78973f2f72fb7d77"]]},{"id":"78973f2f72fb7d77","type":"function","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"function 99","func":"var msg1 = {};\nvar msg2 = {};\n\nvar Room_setpoint = {};\nvar Outside_temperature = global.get('Climate.Outside_tempc', 'file');\n\nvar epochTime = msg.payload;\nvar timestamp = new Date(epochTime).toLocaleString();\nvar currentHour = new Date(timestamp).getHours();\n\nif (currentHour === 22) {\n // Check if temperature is less than 6 at 22:00\n if (Outside_temperature < 6) {\n Room_setpoint = 19.5;\n } else {\n Room_setpoint = 19.0;\n }\n\n msg1.payload = Room_setpoint;\n msg1.topic = \"Room Setpoint\";\n\n} else if (currentHour === 5) {\n // Set to 19.5 at 5:00 in any circumstance\n Room_setpoint = 19.5;\n msg1.payload = Room_setpoint;\n msg1.topic = \"Room Setpoint\";\n} else {\n // Do nothing if it's not 22:00 or 5:00\n return null;\n}\n\nmsg2.payload = \"Setpoint: \" + Room_setpoint + \" Switched at: \" + timestamp;\n\nreturn [msg1,msg2];\n","outputs":2,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":420,"y":1000,"wires":[["c580945b51d2e6fc","578a356a8a0b7352"],["f507d6be0838f614","1dc1105fa989568e"]]},{"id":"c580945b51d2e6fc","type":"debug","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"debug 280","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":640,"y":960,"wires":[]},{"id":"bccf5e8cdffa1a12","type":"inject","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"Morning trigger","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 05 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":170,"y":1020,"wires":[["78973f2f72fb7d77"]]},{"id":"f507d6be0838f614","type":"debug","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"debug 282","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":640,"y":1040,"wires":[]},{"id":"1dc1105fa989568e","type":"ui_text","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","group":"cdd6bc3a70d5012e","order":6,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Room Setpoint","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","x":850,"y":1020,"wires":[]},{"id":"578a356a8a0b7352","type":"link out","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"Link out setpoint","mode":"link","links":["9a106cdefc873348"],"x":785,"y":980,"wires":[]},{"id":"cdd6bc3a70d5012e","type":"ui_group","name":"Current State","tab":"21daaeaaf5421973","order":3,"disp":true,"width":"12","collapse":false,"className":""},{"id":"21daaeaaf5421973","type":"ui_tab","name":"Zonneschermen","icon":"wi-wu-mostlysunny","order":14,"disabled":false,"hidden":false}] |
In dit geval; als de temperatuur om 22:00 <6 graden is; dan 19,5 setpoint houden. Is het warmer dan 19.0.
in dit geval op basis van gratis OpenWeatherMap API.
De betaalde geeft volgens mij ook een verwachte waarde.
@edterbak zit net te denken, dit zou ook binnen de conditions kunnen passen. Block if outside temp is below
Klinkt goed, zal eens kijken wanneer ik achter mijn pc zit.MikeyMan schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 10:23:
@ConQuestador ben ff aan het knutselen geweest:
code:
1 [{"id":"5cd40ac5effe37d2","type":"inject","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"Evening trigger","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 22 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":170,"y":980,"wires":[["78973f2f72fb7d77"]]},{"id":"78973f2f72fb7d77","type":"function","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"function 99","func":"var msg1 = {};\nvar msg2 = {};\n\nvar Room_setpoint = {};\nvar Outside_temperature = global.get('Climate.Outside_tempc', 'file');\n\nvar epochTime = msg.payload;\nvar timestamp = new Date(epochTime).toLocaleString();\nvar currentHour = new Date(timestamp).getHours();\n\nif (currentHour === 22) {\n // Check if temperature is less than 6 at 22:00\n if (Outside_temperature < 6) {\n Room_setpoint = 19.5;\n } else {\n Room_setpoint = 19.0;\n }\n\n msg1.payload = Room_setpoint;\n msg1.topic = \"Room Setpoint\";\n\n} else if (currentHour === 5) {\n // Set to 19.5 at 5:00 in any circumstance\n Room_setpoint = 19.5;\n msg1.payload = Room_setpoint;\n msg1.topic = \"Room Setpoint\";\n} else {\n // Do nothing if it's not 22:00 or 5:00\n return null;\n}\n\nmsg2.payload = \"Setpoint: \" + Room_setpoint + \" Switched at: \" + timestamp;\n\nreturn [msg1,msg2];\n","outputs":2,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":420,"y":1000,"wires":[["c580945b51d2e6fc","578a356a8a0b7352"],["f507d6be0838f614","1dc1105fa989568e"]]},{"id":"c580945b51d2e6fc","type":"debug","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"debug 280","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":640,"y":960,"wires":[]},{"id":"bccf5e8cdffa1a12","type":"inject","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"Morning trigger","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 05 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":170,"y":1020,"wires":[["78973f2f72fb7d77"]]},{"id":"f507d6be0838f614","type":"debug","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"debug 282","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":640,"y":1040,"wires":[]},{"id":"1dc1105fa989568e","type":"ui_text","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","group":"cdd6bc3a70d5012e","order":6,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Room Setpoint","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","x":850,"y":1020,"wires":[]},{"id":"578a356a8a0b7352","type":"link out","z":"4158a6db1a01f479","g":"92e9c8afad5b1e02","name":"Link out setpoint","mode":"link","links":["9a106cdefc873348"],"x":785,"y":980,"wires":[]},{"id":"cdd6bc3a70d5012e","type":"ui_group","name":"Current State","tab":"21daaeaaf5421973","order":3,"disp":true,"width":"12","collapse":false,"className":""},{"id":"21daaeaaf5421973","type":"ui_tab","name":"Zonneschermen","icon":"wi-wu-mostlysunny","order":14,"disabled":false,"hidden":false}]
In dit geval; als de temperatuur om 22:00 <6 graden is; dan 19,5 setpoint houden. Is het warmer dan 19.0.
in dit geval op basis van gratis OpenWeatherMap API.
De betaalde geeft volgens mij ook een verwachte waarde.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
En dacht alles is OK. Maar zag dat functie WAR uitgeschakeld was maar ook dat alle Outside temperatures op -20C stonden en alle Water Temps waren ook anders en die waarde weet ik niet meer uit mijn hoofd heb het eerst veranderd.
Voor de rest lijken de settings wel behouden te zijn gebleven. Dus waarom nu alleen WAR settings niet meer actueel waren ... hopelijk is dat voor jouw beter te achterhalen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Dat had ik ook!The-Source schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 13:53:
Net een update gedaan van 24.01 naar 24.02.
En dacht alles is OK. Maar zag dat functie WAR uitgeschakeld was maar ook dat alle Outside temperatures op -20C stonden en alle Water Temps waren ook anders en die waarde weet ik niet meer uit mijn hoofd heb het eerst veranderd.
Voor de rest lijken de settings wel behouden te zijn gebleven. Dus waarom nu alleen WAR settings niet meer actueel waren ... hopelijk is dat voor jouw beter te achterhalen.
Ik ook, maar gebruik geen WAR en heb settings van de WP overgenomen.
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
heb je dan wel de instructies op github gevolgd en persistent storage ingesteld?Natrixz schreef op woensdag 27 december 2023 @ 14:28:
Dit lijkt een standaard "revert" te zijn bij elke restart van Node-Red. Althans, ik kan het reproduceren simpelweg door NR te restarten
met wat je omschrijft lijk je die belangrijke stap overgeslagen te hebben.
Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.
Uiteraard, het "probleem" is opgelost als ik terug ga naar een oudere flow.pc_freak1 schreef op woensdag 27 december 2023 @ 14:40:
[...]
heb je dan wel de instructies op github gevolgd en persistent storage ingesteld?
met wat je omschrijft lijk je die belangrijke stap overgeslagen te hebben.
Additioneel: 27/12 13:30:05 - SYSTEM: Persistent storage: OK
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh
Kom nu wel op het punt dat ik tegen de limieten van de drie WAR punten aan loop. Vooral door het gedrag van de warmtepomp onder de vier graden. Maar ook door de defrosts.
@edterbak is het een hele grote uitdaging om een vierde punt toe te voegen zodat ik een step-up kan maken onder de vier graden?
@edterbak Dank voor je reactie. Fijn dat je me verder op weg wil helpen. Ook hier even druk geweest met andere zaken. Ondertussen de CZ-TAW1 als hoofdbesturing gebruikt.edterbak schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 20:49:
[...]
Hoi Heike,
Sorry, ik ben wat druk nu...
Kun je aangeven of je bij SYSTEM > HARDWARE onderin het knopje SET actief ziet of niet?
Zo niet, moet je deze 1x indrukken en de juiste setup kiezen. Onderstaande afbeelding, de gegevens daar van zijn van belang. Ik wil graag weten wat er bij jou staat
Direct / compensation curve,
En Zone 1 control method
Verder wil ik wel graag een screenshot van HOME, SETTINGS, WAR, RTC. Dat zijn de meest kritische.
Van daar uit kunnen we verder kijken.
Voor ieders duidelijkheid even mijn setup:
Er staat hier sinds enkele weken een Panasonic split K-serie 9 kW met zowel een CZ-TAW1 en Heishamon en jouw flows versie 24.02 Stable. Ik wil eigenlijk naar volledige besturing met de Heishamon maar ben onbekend met hoe deze dan goed te configureren vwb verwarmen van de woning. Daar heb ik geen referenties voor.
Vrijstaande woning dateert uit 1995 met alleen radiatoren. Geen extra isolatiemaatregelen getroffen. We verwarmen in principe alleen de benedenverdieping op 18 a 19 graden.
Ik heb nog geen ruimtethermostaat voor de Panasonic. Weet niet welk model dan een goede keuze zou zijn. Daarom even uitgesteld om ervaring op te doen met WAR. De oude Remeha Isense met Open Therm hangt er nog als soevenier. Zou deze gewoon aangesloten kunnen worden om de Panasonic met RTC te besturen?
Mbt de MQTT-block: vermoedelijk komt die omdat de CZ-TAW1 een correctie doorgeeft en de Heishamon, weliswaar ingesteld als slave, dit registreert en vergelijkt met eigen settings?
Daaraan gekoppeld mijn vraag:
waarom is er ooit een limiet voor MQTT gemaakt in de software? Heeft dit effect op de goede werking van de warmtepomp dan wel zijn levensduur?
Aangezien ik nu meer tijd heb de CZ-TAW1 afgekoppeld en de Heishamon als master aangesloten en ingesteld.
Hieronder de gevraagde screenshots in de hoop dat je me kunt aangeven hoe in Node-RED te configureren.
De knop SET is grayed out.
:strip_exif()/f/image/1fP6Yw5fMmUFYfVHZBoB0Tcs.jpg?f=fotoalbum_large)
Settings van Home:
:strip_exif()/f/image/3FjsV5R16QdHdp5eezAj8JuF.jpg?f=fotoalbum_large)
Settings van WAR:
:strip_exif()/f/image/O7EcAWKMcfXqgFJsN7ucBL5O.jpg?f=fotoalbum_large)
Settings van RTC: (disabled)
:strip_exif()/f/image/bOzL8icmpFs6760zjddWcBV6.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat me verder opvalt is dat er doorlopend een onderbreking is. Begrijp daar niets van aangezien de Wifi-verbinding 90% is. Heb je daar misschien een verklaring voor? Misschien dat het niets afdoet aan goede werking maar vervuilt de log zo...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
| 29/12 15:43:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:43:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:43:17 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:43:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:42:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:42:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:42:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:42:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:41:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:41:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:41:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:41:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:40:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:40:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:40:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:40:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:39:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:39:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:39:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:39:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:38:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:38:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:38:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:38:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:37:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:37:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:37:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:37:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:36:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:36:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:36:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:36:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:35:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:35:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:35:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:35:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:34:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:34:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:34:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:34:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:33:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:33:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:33:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:33:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:32:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:32:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:32:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:32:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:31:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:31:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:31:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:31:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:30:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:30:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:30:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:30:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:29:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:29:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:29:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:29:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:28:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:28:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:28:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:28:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:27:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:27:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:27:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:27:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:26:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:26:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:26:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:26:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:25:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:25:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:25:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:25:13 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 29.7 °C 29/12 15:25:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:24:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:24:43 - Function WAR: Setpoint change: From 29.7 to 30 °C 29/12 15:24:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:24:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:24:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:23:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:23:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:23:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:23:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:22:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:22:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:22:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:22:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:21:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:21:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:21:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:21:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:20:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:20:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:20:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:20:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:19:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:19:43 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 29.7 °C 29/12 15:19:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:19:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:19:13 - Function WAR: Setpoint change: From 29.7 to 30 °C 29/12 15:19:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:18:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:18:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:18:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:18:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:17:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:17:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:17:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:17:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:16:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:16:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:16:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:16:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:15:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:15:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:15:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:15:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:14:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:14:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:14:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:14:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 29/12 15:13:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 29/12 15:13:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline |
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/J8RtwlFvWEu6QSE7SYtDexjU.jpg?f=user_large)
Benieuwd naar je reactie
Pieter
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
Maar zorg dat je mqtt op v3.1 staat een maximaal qos1. Ik heb eigenlijk altijd qos 0.
Dit ivm de reconnects
Meer later.
En als je lange stukken logging hebt, dan kun je de code tags tussen quote tags zetten. Dat maakt alles wat leesbaarder 😉
Mbt mqtt:
Hoe of waar controleer ik welke versie er draait? De broker op de NAS heeft versie 2.3.
QOS voor alle topics in MQTT Explorer zijn voor zover ik het juist interpreteer QOS 0. Ik heb daartoe ook geen aanpassingen gedaan in de flows. Mijn kennis van ICT is maar beperkt.
:strip_exif()/f/image/9Nxcuu5RVlYkaID8AfTCVN76.jpg?f=fotoalbum_large)
Vwb de onderbrekingen in de connecties tussen Heishamon en Node-RED:
Omdat ik dacht dat dit misschien met zwak wifi-signaal zou kunnen zijn heb ik een accesspoint verplaatst naar de binnenunit waar ook de Heishamon is gemonteerd. De Heishamon is met orginele kabel, lengte 2 meter, buiten de behuizing geplaatst. De signaalsterkte is 100%. Maar de onderbrekingen blijven.30/12 11:43:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:43:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:43:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:43:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:42:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:42:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
En dan is het probleem spontaan de wereld uit...
Geen idee waarom... Gewoon ff niet thuis.30/12 13:21:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 13:20:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 13:19:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 13:18:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 13:18:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 13:17:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 13:16:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 13:15:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 13:15:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 13:13:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 13:13:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 13:07:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 13:06:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 13:06:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 13:04:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:57:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:57:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:56:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:55:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:52:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:49:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:48:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:46:46 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:46:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:44:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:44:16 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:43:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:43:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:42:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:41:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:41:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:40:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:38:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:36:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:36:25 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:31:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:30:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:29:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:28:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:24:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:23:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:23:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:22:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:22:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:18:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:17:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:16:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:13:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:12:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:10:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:09:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:05:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:05:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 12:03:15 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 30.4 °C
30/12 12:02:45 - Function WAR: Setpoint change: From 30.4 to 30 °C
30/12 11:43:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:43:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:43:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:43:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:42:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:42:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:42:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:42:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:41:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:41:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:41:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:41:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:40:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:40:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:40:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:40:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:39:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:39:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:39:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:39:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:38:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:38:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:38:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:38:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:37:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:37:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:37:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:37:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:36:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:36:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:36:16 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
30/12 11:36:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
30/12 11:35:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
:strip_exif()/f/image/yMSKbUfD6TzAtrfS9R6Ah1wi.jpg?f=fotoalbum_large)
Misschien alles maar ff met rust laten.
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
Maar het is wel een wifi gerelateerd probleem.
Niet panasonic <> heishamon
maar heishamon <> broker
Ik heb dus hier zelf geen problemen mee (gelukkig)
Maar de mqtt broker moet mqtt versie 3.1 zijn
als je de heishamon wifi verbinding kunt vast zetten op mode n zou dat ook kunnen helpen
Meer over deze of vergelijkbare issues kun je hier lezen. Mocht je er weer tegenaan lopen, wat ik niet hoop.
https://github.com/Egyras/HeishaMon/issues/294
Moeilijk is het niet.MikeyMan schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:32:
Probeer het spul nog een beetje verder te knijpen.
Kom nu wel op het punt dat ik tegen de limieten van de drie WAR punten aan loop. Vooral door het gedrag van de warmtepomp onder de vier graden. Maar ook door de defrosts.
@edterbak is het een hele grote uitdaging om een vierde punt toe te voegen zodat ik een step-up kan maken onder de vier graden?
Maar is het wenselijk. Vanuit je vraag gedacht waarschijnlijk wel, maar het is wel een afwijking t.o.v. de native panasonic 2 punten.
Mijn gedachte erbij is dat het nu al onduidelijk is hoe het werkt als de panasonic compensation curve gebruikt.
De WAR lijn in node red moet namelijk wel overeenkomen met de 2 punten in de panasonic controller. Dit om de correctie berekening juist te kunnen doen.
Mocht hier meer animo voor zijn, meer dan 3 punten, dan moet er eerst een duidelijk plan / verhaal / layout aan mijn zijde zijn zodat het werbaar wordt voor mensen die nieuw zijn.
De hoeveelheid informatie en kennis die je al bezit MikeyMan, over deze flow is inmiddels ook al enorm te noemen.
Met alles wat er nu al in is gebouwd, wordt dit steeds lastiger is mijn gevoel.
Dank @edterbak voor reactie. Maar na wat dieper graven naar de eigenschappen van mijn broker leert dat deze wel mqtt versie 3.1 aankan. De versie van de software (Mosquitto) heeft geen link met welke versie van MQTT deze kan verwerken. Het is tevens de meest recente release die op mijn OS van mijn NAS kan draaien.edterbak schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 16:53:
@Hieke Hahaha.. nou. positief natuurlijk, deze ontwikkeling.
Maar het is wel een wifi gerelateerd probleem.
Niet panasonic <> heishamon
maar heishamon <> broker
Ik heb dus hier zelf geen problemen mee (gelukkig)
Maar de mqtt broker moet mqtt versie 3.1 zijn
als je de heishamon wifi verbinding kunt vast zetten op mode n zou dat ook kunnen helpen
Meer over deze of vergelijkbare issues kun je hier lezen. Mocht je er weer tegenaan lopen, wat ik niet hoop.
https://github.com/Egyras/HeishaMon/issues/294
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vIkhc35u2CfgKRPkKEry3SPA.jpg?f=user_large)
Dit connectie-probleem heeft zich gelukkig deze middag niet meer voorgedaan. Zal me nader verdiepen hierover in forum van door jou aangehaalde link.
Resteert nog de vraag:
waarom is er ooit een limiet voor MQTT gemaakt in de software? Heeft dit effect op de goede werking van de warmtepomp dan wel zijn levensduur?
Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh
toevallig is er net een discussie over in een ander draadje
https://gathering.tweaker...message/77613952#77613952
Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5
Nee hoort 3.3v te zijn op de controller zelf. Voeding is wel 5v maar dat wordt omgezet naar 3.3vBalans schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 19:03:
@Hieke als ik zo kijk naar je heishamon gegevens valt mij op dat die wel wat weinig voltage krijgt 3.39 volt ipv 5 volt dit om goed te fuktioneren.
toevallig is er net een discussie over in een ander draadje
https://gathering.tweaker...message/77613952#77613952
Wat zijn eigenlijk de aanbevolen instellingen voor heishamon? In de thread waar ik zelf naar refereer enkele posts hierboven, staat wel wat hier en daar. Maar een duidelijk overzicht met bevestigde 'juiste' instellingen heb ik niet gezien nog.
- MQTT versie.
- QOS
- wifi gerelateerd
- heishamon settings
- andere adviezen / instellingen.
Of misschien zijn er ook dingen/settings over bovenstaande onderwerpen, waarvan we weten dat ze niet goed werken met heishamon?
Als ik dit weet, kan ik het ook op mijn github zetten ter informatie. Misschien dat het mensen helpt.
[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 30-12-2023 23:49 ]
Goh daar vraag je wat. Enige wat ik kan adviseren is om de 300 seconden retransmit timer niet te verlagen. Is niet nodig omdat bij elke (5 seconden default) opvraag van de data er toch een update wordt verstuurd als een waarde is gewijzigd. Ik zie vaak dat gebruikers deze 300 verlagen naar 10 seconden maar daardoor stuurt heishamon elke 10 seconden alle topics opnieuw over mqtt en dat overbelast heishamon.edterbak schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 23:48:
@thehog
Wat zijn eigenlijk de aanbevolen instellingen voor heishamon? In de thread waar ik zelf naar refereer enkele posts hierboven, staat wel wat hier en daar. Maar een duidelijk overzicht met bevestigde 'juiste' instellingen heb ik niet gezien nog.
- MQTT versie.
- QOS
- wifi gerelateerd
- heishamon settings
- andere adviezen / instellingen.
Of misschien zijn er ook dingen/settings over bovenstaande onderwerpen, waarvan we weten dat ze niet goed werken met heishamon?
Als ik dit weet, kan ik het ook op mijn github zetten ter informatie. Misschien dat het mensen helpt.
En ja, wifi, daar zie je nog wel eens dat de wat 'slimmere' wifi accesspoints wat truukjes hebben om clients te sturen maar zo'n esp8266 is maar een domme wifi client. Dat wil nog wel eens roet in het eten gooien. Meestal gaat het wel goed, maar als er wifi problemen zijn, check dan even dit soort smart options in je accesspoint.
@edterbak
Hier ook veel offline problemen gehad van de Heishamon, maar denk zelf dat het meer de MQTT server is geweest, die de verbinding verbreekt. Nu draait het als een zonnetje werk met een wifi AP in de Panasonic.
Zie ook onderstaande informatie:
https://github.com/node-red/node-red/issues/3955
De MQTT connectie staat standaard op QoS 2 , zet deze op 0 of 1 en het probleem is bij mij opgelost.
Tevens wat voor bij ook belangrijk was de Client-ID blanco te laten. Deze moet nml uniek zijn op een MQTT server, bij dubbeling gaat de verbinding offline.
Misschien help ik iemand hiermee in ieder geval iedereen alvast een mooie jaarwisseling gewenst.
[ Voor 26% gewijzigd door Pietjebel10 op 31-12-2023 10:24 ]
2e autostart DHW ook niet maar vermoed dat dit komt omdat de mode wijziging niet was toegepast.
Omdat het 1 januari is toch even de vraag of er niet ergens een hardcoded 2023 in de code staat? ( Denk het niet als ik de Log bekijk)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 01/01 08:55:51 - Compressor: running 01/01 08:53:36 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 01/01 08:53:33 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 01/01 08:29:51 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 01/01 08:29:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 01/01 08:02:36 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 01/01 08:02:32 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 01/01 07:42:05 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 01/01 07:41:58 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 01/01 07:31:36 - Scheduler: Stored next operating mode is 4 01/01 07:30:37 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (Scheduler) 01/01 07:30:37 - Scheduler - Set QuietMode: 2 |
[ Voor 49% gewijzigd door The-Source op 01-01-2024 09:31 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Voor al jullie werk mijn eeuwige respect
- Nu vroeg ik me af of in WAR mode, er nog gereageerd wordt op de aangesloten Pana thermostaat?
Excuus..
- En ik probeer de soft-start te begrijpen, staat nu ingesteld op de default 15 min ingesteld (+1 / -4) samenThe flow works correct using zone control "Water Temperature", "Thermostat (External)", "Thermostat (Internal)" or "Room sensor".
met een 15 min. QuietMode. Als echter deze ochtend terugkijk heeft hij er, bij een koude start, een uur over
gedaan om de correcties uit te voeren (zonder quiet-mode blijkbaar). Wat ik prima vind, maar ik kan het
niet herleiden.
edit. Ik begin me af te vragen of de soft-start om 1 of andere reden niet op een uur kan hebben gestaan,
alsof er ergens toch nog oude settings waren..
:strip_exif()/f/image/f3Vf8Y6wC5p7YhWdGqgjDXOF.jpg?f=fotoalbum_large)
- Omdat 9J op dit moment nogal over gedimensioneerd is voor mijn geïsoleerde dekvloer van 55m2, zou ik
het liefst een heat-shift doen van 1 graden na b.v. 2,5uur, om de run te verlengen. Ik had gedacht de soft-
start hiervoor te misbruiken door deze op 5 uur te zetten, maar dat lijkt niet te werken bij een warme start.
Via de scheduler kan ik een heat-shift instellen, maar hier staat een opmerking dat de pana in
'compensation-curve' mode moet staan, echter voor de WAR van de flow staat deze natuurlijk op Direct
mode..
:strip_exif()/f/image/pbC01CzIIgQj1iGsP0O54PkO.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 8% gewijzigd door Guy-Manuel op 02-01-2024 20:31 ]
WH-MDC09J3E5
bij softstart > advanced settings heb je helemaal onderin de optie "Message delay (min/°C)"Guy-Manuel schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 16:55:
Hier staat sinds een kleine week een 9J te draaien met een kersverse Heishamon en de laatste flows.
Voor al jullie werk mijn eeuwige respect.
- Nu vroeg ik me af of in WAR mode, er nog gereageerd wordt op de aangesloten Pana thermostaat?
Excuus..
[...]
- En ik probeer de soft-start te begrijpen, staat nu ingesteld op de default 15 min ingesteld (+1 / -4) samen
met een 15 min. QuietMode. Als echter deze ochtend terugkijk heeft hij er, bij een koude start, een uur over
gedaan om de correcties uit te voeren (zonder quiet-mode blijkbaar). Wat ik prima vind, maar ik kan het
niet herleiden.
edit. Ik begin me af te vragen of de soft-start om 1 of andere reden niet op een uur kan hebben gestaan,
alsof er ergens toch nog oude settings waren..
Dit is een begrensen in hoe snel de softstart correctie los geloaten mag worden.
bij 30 minuten/graad, dan zal hij bij een correctie van -4 na 30 minuten -3 zijn, 30 minuten later weer -2... etc tot dat hij weer 0 is. Dan is de softstart functie klaar en ten einde.
Dit kan de reden zijn dat het lijkt alsof hij langer door gaat.
Je kunt de bovengrens ophogen van de softstart functie[Afbeelding]
- Omdat 9J op dit moment nogal over gedimensioneerd is voor mijn geïsoleerde dekvloer van 55m2, zou ik
het liefst een heat-shift doen van 1 graden na b.v. 2,5uur, om de run te verlengen. Ik had gedacht de soft-
start hiervoor te misbruiken door deze op 5 uur te zetten, maar dat lijkt niet te werken bij een warme start.
Via de scheduler kan ik een heat-shift instellen, maar hier staat een opmerking dat de pana in
'compensation-curve' mode moet staan, echter voor de WAR van de flow staat deze natuurlijk op Direct
mode..
[Afbeelding]
Upperlimit correction
met deze functie schuift het setpoint mee omhoog als de retour water steeds verder omhoog kruipt en eigenlijk zou zorgen voor een run-stop.
Vraag:
je hebt de pomp op Direct modus staan,
je gebruikt de WAR functie + SoftStart functie.
De WAR functie berekent de temperatuur van het water. Wat je (er boven) in vult, wordt dus overschreven.
Ik snap wat je wilt bereiken en wat je bedoelt met shiften. Maar dat is nu niet (eenvoudig) mogelijk.
Het enige dat ik kan verzinnen is dat er een nachtreductie wordt toegepast. Een positieve correctie dus, wat nu niet mogelijk is. Daar moet ik voor knutselen.
Hoi,The-Source schreef op maandag 1 januari 2024 @ 09:28:
@edterbak valt mij op dat 2 taken vandaag niet zijn uitgevoerd. 1x schedule mode wijziging van 0 naar 4 ( terwijl quite mode wijziging een 1 minuut daarvoor wel is gebeurd)
2e autostart DHW ook niet maar vermoed dat dit komt omdat de mode wijziging niet was toegepast.
Omdat het 1 januari is toch even de vraag of er niet ergens een hardcoded 2023 in de code staat? ( Denk het niet als ik de Log bekijk)
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01/01 08:55:51 - Compressor: running 01/01 08:53:36 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 01/01 08:53:33 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 01/01 08:29:51 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 01/01 08:29:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 01/01 08:02:36 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 01/01 08:02:32 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 01/01 07:42:05 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 01/01 07:41:58 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 01/01 07:31:36 - Scheduler: Stored next operating mode is 4 01/01 07:30:37 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (Scheduler) 01/01 07:30:37 - Scheduler - Set QuietMode: 2
er is geen hardcoded jaar in de flow geprogrameerd. Ik kan ook geen reden verzinnen wwaarom de scheduled task niet is uitgevoerd.
Is het een dag later wel goed gegaan?
Ik zie wel wat online / offline berichten. Maar dat zou geen effect moeten hebben op het wel/niet triggeren van de scheduled task. Die zou ik dan evengoed in het logboek verwachten te zien.
vandaag is het wel goed gegaan. Wellicht is de node-red iets te enthousiast Nieuwjaar aan het vieren geweestedterbak schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:25:
[...]
Hoi,
er is geen hardcoded jaar in de flow geprogrameerd. Ik kan ook geen reden verzinnen wwaarom de scheduled task niet is uitgevoerd.
Is het een dag later wel goed gegaan?
Ik zie wel wat online / offline berichten. Maar dat zou geen effect moeten hebben op het wel/niet triggeren van de scheduled task. Die zou ik dan evengoed in het logboek verwachten te zien.
Sinds ik de node-red en mosquito naar rPi3 heb verhuisd zie ik dat ook vaker. Maar over 2 dagen een rPi5 tot mij beschikking dus eens kijken of het daar minder vaak op voorbij gaat komen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Kun je een oogje houden op de pi resources? is de cpu load hoog? of hdd read/writes?The-Source schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:29:
[...]
vandaag is het wel goed gegaan. Wellicht is de node-red iets te enthousiast Nieuwjaar aan het vieren geweest
Sinds ik de node-red en mosquito naar rPi3 heb verhuisd zie ik dat ook vaker. Maar over 2 dagen een rPi5 tot mij beschikking dus eens kijken of het daar minder vaak op voorbij gaat komen.
het zou mij verbazen hoor, dat het een resources issue is, maar het is goed om even te checken.
wat voor hdd gebruik je?
De hoeveelheid correcties op de kamertemperatuur valt mij op.gerard053 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:57:
Setpoint versus Final water temperature.
Softstart laat momenteel een Setpoint zien van 29C.
Ik probeer te begrijpen waarom ik 1 graad verschil zie met Outlet setpoint = 30C (in Home tab). Final water temperature is 29C.
[Afbeelding]
In de log zie ik het laatste MQTT command:
02/01 19:10:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (function RTC)
Daarna alleen Function RTC: Correction change: zonder nieuwe SP berekening. @edterbak Is dit een bewuste functie om het aantal MQTT berichten te beperken? MQTT count today = 62
RTC komt van de Pana controller.
Log:
02/01 19:32:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:32:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:30:30 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:30:25 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:29:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:29:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:26:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:26:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:20:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:20:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:20:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:20:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:18:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:18:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:17:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:16:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:16:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:16:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:15:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:15:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:14:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:14:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:14:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:13:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:13:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:13:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:13:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:13:05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:13:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:12:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:12:30 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:12:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:12:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:10:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:10:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:10:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:10:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:10:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (function RTC)
02/01 19:09:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:09:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
02/01 19:09:50 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
02/01 19:09:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:09:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
02/01 19:09:45 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
02/01 19:09:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:09:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
02/01 19:09:35 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
02/01 19:09:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:09:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:09:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:09:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
02/01 19:09:00 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
02/01 19:09:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:08:45 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
Komen deze echt allemaal van de panasonic controller? de wallmounted unit?
Ongekend hoeveel dit schommelt bij je. Dit is een nieuwe situatie voor me.
Als dit vaker voor komt, dan zal ik er een rate-limiter op moeten bouwen.
Die 1C verschil is ook een bijzonder geval.
Final water temperature is de berekende waarde.
Dan wordt het commando verstuurd,
Pas als de waarde overgenomen is en terug komt via een TOPxxx uitlezing, dan wordt dat weergegeven aan de linker kant bij Outlet Setpoint.
Er kan dus een vertraging tussen zitten van 5 tot 30 seconden. Maar veel meer zou ik niet verwachten als alle mqtt opdrachten goed ontvangen en verzonden worden.
De reden dat niet bij iedere berekende waarde van het setpont DIRECT een nieuwe opdracht verstuurd wordt, is juist om dit te voorkomen. Dus het heen en weer pingpongen.
er zit dacht ik een rate limiter tussen van 30 seconden.
Als dit er niet is, heb je al heel snel een mqtt block of een gestresde panapomp.
In pi hole gui is memory en cpu laag, naar even ssh vanaf mijn telefoon kan wel maar het afsluiten van top command is dan niet uitvoerbaar. Dus even snel nakijken zit er niet in voor nu. Gebruik een Kingston High Endurance 32GB kaartje. Ik weet dat dat niet optimaal is maar gezien de hoeveelheid data duurt het wel even voordat alles meermaals is overschrevenedterbak schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:32:
[...]
Kun je een oogje houden op de pi resources? is de cpu load hoog? of hdd read/writes?
het zou mij verbazen hoor, dat het een resources issue is, maar het is goed om even te checken.
wat voor hdd gebruik je?
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal

Softstart laat momenteel een Setpoint zien van 29C.
Ik probeer te begrijpen waarom ik 1 graad verschil zie met Outlet setpoint = 30C (in Home tab). Final water temperature is 29C.
/f/image/XdmZvtSTN7Jgjr0JjQ2l8yks.png?f=fotoalbum_large)
In de log zie ik het laatste MQTT command:
02/01 19:10:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (function RTC)
Daarna alleen Function RTC: Correction change: zonder nieuwe SP berekening. @edterbak Is dit een bewuste functie om het aantal MQTT berichten te beperken? MQTT count today = 62
RTC komt van de Pana controller.
Log:
02/01 19:32:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:32:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:30:30 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:30:25 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:29:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:29:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:26:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:26:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:20:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:20:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:20:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:20:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:18:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:18:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:17:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:16:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:16:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:16:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:15:05 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:15:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:14:55 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:14:50 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:14:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:13:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:13:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:13:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:13:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:13:05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:13:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:12:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:12:30 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:12:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:12:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:25 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:11:05 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:11:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:10:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:10:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:10:30 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:10:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:10:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (function RTC)
02/01 19:09:55 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:09:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
02/01 19:09:50 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
02/01 19:09:50 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:09:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
02/01 19:09:45 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
02/01 19:09:45 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:09:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
02/01 19:09:35 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 30 °C. New calculated setpoint: 29 °C
02/01 19:09:35 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:09:15 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:09:10 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
02/01 19:09:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 30 (SP Calculation)
02/01 19:09:00 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpoint: 29 °C. New calculated setpoint: 30 °C
02/01 19:09:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
02/01 19:08:45 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21 °C)
WH-MDC05J3E5 & Heishamon/NR, 8000Wp, SWW Auer Edel Air 200L
- Onwijs bedankt voor de uitleg. Deze ochtend gaat de opstart goed/zoals verwacht, ik ga er dan tochedterbak schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 22:23:
[...]
bij softstart > advanced settings heb je helemaal onderin de optie "Message delay (min/°C)"
Dit is een begrensen in hoe snel de softstart correctie los geloaten mag worden.
bij 30 minuten/graad, dan zal hij bij een correctie van -4 na 30 minuten -3 zijn, 30 minuten later weer -2... etc tot dat hij weer 0 is. Dan is de softstart functie klaar en ten einde.
Dit kan de reden zijn dat het lijkt alsof hij langer door gaat.
uitkomen met de soft-start. Ergens heb ik het idee dat er miss een nacht overheen moet voordat tijd-
aanpassingen van de soft-start doorkomen, maar dat ga ik lekker uittesten.
- Hopelijk is dit een niet al te domme vraag, maar hoe komt het dat het niet mogelijk is met de flow om mijn
eigen room setpoint te gebruiken i.c.m WAR? RTC kan ik niet gebruiken want die gaat corrigeren, dus als
ik het goed snap, dan zal ik een Panasonic thermostaat moeten gebruiken voor een room setpoint aan/uit
regeling.
- Dit fenomeen van Gerard053 heb ik momenteel ook.
Wat ik wel zie is dat +1 was ingesteld bij de "Upperlimit correction" van de softstart, maar dat dit niet terugSoftstart laat momenteel een Setpoint zien van 29C.
Ik probeer te begrijpen waarom ik 1 graad verschil zie met Outlet setpoint = 30C (in Home tab). Final water temperature is 29C.
te zien is in het verloop.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZzEPRXOS8EQSKXWIn3HcDO4r.jpg?f=user_large)
update: de Outlet setpoint lijkt nu compleet bevroren op 30C. Dus ik haal de schedules die ik nog aan had staan er eens uit en restart Node-red een keer.
[ Voor 26% gewijzigd door Guy-Manuel op 03-01-2024 15:17 ]
WH-MDC09J3E5
Doordat 's nachts de buitentemperatuur daalt, wordt dan vaak een verwarmingssessie gestart. Deze eindigt ergens in de ochtend. Ik zou het liever andersom zien omdat de buitentemperatuur lager ligt (minder efficiënt), er dan 's nachts geen geluid wordt geproduceerd en omdat mijn vloer dan de hele dag lekker warm is.
Iemand hier weleens mee geëxperimenteerd?
Zelf dacht ik aan WAR input de i.p.v. de actuele buitentemperatuur de voorspelling van twaalf uur in de toekomst doorgeeft.
Benieuwd naar de inzichten hieromtrent.
Volgens mij wordt dit heel vaak toegepast, zeker bij hoge buitentemperaturen waarbij 't warmteverlies van je woning < minimale vermogen WP. Ik doe dit middels nachtverlaging op de thermostaat maar je kan ook de timerfunctie op de controller gebruiken of 't natuurlijk middels de scheduler in node red dashboard regelen.t21 schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 15:37:
Ik speel met het idee om de Panasonic te forceren met name overdag warmte te produceren. Ik heb alleen vloerverwarming en dus een heel traag systeem. M.a.w. wanneer het niet bijzonder koud is komt het er in de praktijk op neer dat de warmtepomp op een dag twee sessies draait, 1x SWW en 1x een hele lange sessie voor CV.
Doordat 's nachts de buitentemperatuur daalt, wordt dan vaak een verwarmingssessie gestart. Deze eindigt ergens in de ochtend. Ik zou het liever andersom zien omdat de buitentemperatuur lager ligt (minder efficiënt), er dan 's nachts geen geluid wordt geproduceerd en omdat mijn vloer dan de hele dag lekker warm is.
Iemand hier weleens mee geëxperimenteerd?
Zelf dacht ik aan WAR input de i.p.v. de actuele buitentemperatuur de voorspelling van twaalf uur in de toekomst doorgeeft.
Benieuwd naar de inzichten hieromtrent.
Ik geloof dat je nu nog niet in de scheduler de conditie buitentemperatuur kan aangeven, daarvoor moet je @edterbak even lief aankijken
[ Voor 5% gewijzigd door blb4 op 03-01-2024 16:03 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Ik heb dit nu zo ingesteld op mijn 12kW T-CAP.t21 schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 15:37:
Ik speel met het idee om de Panasonic te forceren met name overdag warmte te produceren. Ik heb alleen vloerverwarming en dus een heel traag systeem. M.a.w. wanneer het niet bijzonder koud is komt het er in de praktijk op neer dat de warmtepomp op een dag twee sessies draait, 1x SWW en 1x een hele lange sessie voor CV.
Doordat 's nachts de buitentemperatuur daalt, wordt dan vaak een verwarmingssessie gestart. Deze eindigt ergens in de ochtend. Ik zou het liever andersom zien omdat de buitentemperatuur lager ligt (minder efficiënt), er dan 's nachts geen geluid wordt geproduceerd en omdat mijn vloer dan de hele dag lekker warm is.
Iemand hier weleens mee geëxperimenteerd?
Zelf dacht ik aan WAR input de i.p.v. de actuele buitentemperatuur de voorspelling van twaalf uur in de toekomst doorgeeft.
Benieuwd naar de inzichten hieromtrent.
- Ik draai geen WAR (omdat ik tot nu toe bij vrijwel alle temperaturen wegkom met 25 graden setpoint, het moet eerst echt koud worden om een goede stooklijn te bepalen)
- RTC ingesteld op 21.3 graden doeltemperatuur, zodra de temperatuur 0.1 graad hierboven komt gaat de WP uit, bij 0.1 eronder gaat ie weer aan. Ik doe geen shiften met RTC, omdat ik merkte dat de WP toch aanging zelfs als de setpoint op 23 stond (met -2 shift dus). Dit zorgde dus voor hele korte runs.
- Om 11 uur 's avonds zet ik de doeltemperatuur omlaag naar 20.5 graden, om 5 uur 's ochtends gaat die terug naar 21.3.
- Ik heb SoftStart ingesteld waarbij hij begint met -2 shiften en iedere 45minuten 1 omhoog shift.
Resultaat:
- Om 5 uur 's ochtends begint hij te verwarmen en binnen 15 minuten is hij stabiel op minimaal vermogen (19~20 Hz, 840 watt opgenomen vermogen, 5000~6000 watt geleverd vermogen)
- Hij pruttelt de hele dag door op minimaal vermogen, waarbij het huis heel rustig warmer wordt tot de 21.3 graden bereikt is. Vaak is dit ergens tussen 4 en 6 uur in de middag.
- Daarna blijft de temperatuur nog lichtjes oplopen door de energie die in de vloer zit, uiteindelijk gaat de WP de rest van de dag meestal niet meer aan.
[ Voor 3% gewijzigd door ConQuestador op 03-01-2024 16:06 ]
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce