Yup. Hoewel dT meer zegt dan de aanvoertemp op zich.Krilo_89 schreef op zondag 12 november 2023 @ 14:55:
[...]
@MikeyMan, dus een defrost voorkomen kan door minder vermogen. En dan bedoel je een lage frequentie en lage aanvoertemp.?
Die wordt alleen getriggerd bij een force DHW-run? Dan heb ik iig mijn issue gevonden.edterbak schreef op zondag 12 november 2023 @ 14:18:
[...]
De waarde wordt in deze change-node "Secondairy setpoint" op tab [WP Control] gezet.
True. Daarvoor gebruik ik de force DHW functionaliteit ook, van de UI.Ik heb hier ook over nagedacht.
De BOOST NOW functie, is voor een bad vol te laten lopen volgens de verzoeken die ik heb ontvangen.
Ik denk dat hierin een 'niet-geforceerde DHW run' onvoldoende is.
Maar dit gaat om 99% van de situaties.De "Auto start DHW", daar zit ik zelf nog over te twijfelen of ik die een forceDHW moet meegeven.
Het hoeft op zich niet.
Het geen me nu nog even tegenhield om dit te veranderen:
- Niemand heeft er nog bezwaar op gegeven
- Het is een rewrite. De route gaat nu via de reeds aanwezige logica in scheduler.
Ik ben het op zich ook met je eens dat het eigenlijk niet nodig is bij de laatste functie.
Als er meer gelijk gestemde zijn, dan zal ik dit later aanpassen. Maar eerst een goede stable uit.
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
Hoe zorgen jullie dat een dhw run niet op volle kracht gebeurt?
Naar mijn idee heb ik geen invloed op de "snelheid" waarmee dit gebeurt naast de quiet mode.
Net weer een dhw run gehad op bijna 60hz.
Een dhw trigger ik door te switchen van heat naar dhw only mode. Dus geen BOOST now oid.
Naar mijn idee heb ik geen invloed op de "snelheid" waarmee dit gebeurt naast de quiet mode.
Net weer een dhw run gehad op bijna 60hz.
Een dhw trigger ik door te switchen van heat naar dhw only mode. Dus geen BOOST now oid.
Volgens mij heeft alleen silent mode nog enige invloed. De rest regelt de Panasonic zelf.Kroontje03 schreef op zondag 12 november 2023 @ 15:48:
Hoe zorgen jullie dat een dhw run niet op volle kracht gebeurt?
Naar mijn idee heb ik geen invloed op de "snelheid" waarmee dit gebeurt naast de quiet mode.
Net weer een dhw run gehad op bijna 60hz.
Een dhw trigger ik door te switchen van heat naar dhw only mode. Dus geen BOOST now oid.
De Panasonic gaat automatisch warm water maken als de temperatuur van het DHW onder de DHW Target Temp zit, met een verschil groter dan de DHW Heat Delta. Zonder dat je Force DHW doet, gaat de warmtepomp op een langzamere snelheid lopen (±35Hz) wanneer je een modus met DHW aanzet.Kroontje03 schreef op zondag 12 november 2023 @ 15:48:
Hoe zorgen jullie dat een dhw run niet op volle kracht gebeurt?
Naar mijn idee heb ik geen invloed op de "snelheid" waarmee dit gebeurt naast de quiet mode.
Net weer een dhw run gehad op bijna 60hz.
Een dhw trigger ik door te switchen van heat naar dhw only mode. Dus geen BOOST now oid.
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
Eens; Boost Now is geforceerd.edterbak schreef op zondag 12 november 2023 @ 14:18:
De BOOST NOW functie, is voor een bad vol te laten lopen volgens de verzoeken die ik heb ontvangen.
Ik denk dat hierin een 'niet-geforceerde DHW run' onvoldoende is.
De "Auto start DHW", daar zit ik zelf nog over te twijfelen of ik die een forceDHW moet meegeven.
Het hoeft op zich niet.
Auto start hoeft niet geforceerd, maar is een soort fallback als er in eens geen warm water meer is.
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
@MikeyMan @Krisp bedankt! Bevestigd mijn vermoeden.
Wat betreft de boost now functie, zou ik er ook voor kiezen om deze niet toe te passen bij de auto start dhw.
Wat betreft de boost now functie, zou ik er ook voor kiezen om deze niet toe te passen bij de auto start dhw.
[ Voor 50% gewijzigd door Kroontje03 op 12-11-2023 16:44 ]
Dat is m.i. iets onlogisch.Kroontje03 schreef op zondag 12 november 2023 @ 16:38:
@MikeyMan @Krisp bedankt! Bevestigd mijn vermoeden.
Wat betreft de boost now functie, zou ik er ook voor kiezen om deze niet toe te passen bij de auto start dhw.
Als je wil dat dat je warm water krijgt, zet je DHW modus aan.
Boost now is bedoeld voor een badkuipje vol.
Aah, ik haal wat termen doorelkaar zie ik.edterbak schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:35:
[...]
Dat is m.i. iets onlogisch.
Als je wil dat dat je warm water krijgt, zet je DHW modus aan.
Boost now is bedoeld voor een badkuipje vol.
Wat ik bedoelde te zeggen:
- boost now optie, wel met forceDHW
- auto start dhw, niet met foceDHW uitvoeren.
ExactKroontje03 schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:47:
[...]
Aah, ik haal wat termen doorelkaar zie ik.
Wat ik bedoelde te zeggen:
- boost now optie, wel met forceDHW
- auto start dhw, niet met foceDHW uitvoeren.
Ik zal dat tzt zo ombouwen. (auto start)
Boost is al met forceDHW.
Maar mannen...
De uitdaging.
Als ik via die trigger DHW modus aan zet... Dan wat.
Moet het resultaat zijn:
- DHW only?
- DHW modus toevoegen?
Als de temperatuur het setpoint bereikt heeft, wil je dan dat de operating modus weer terug gaat naar de oorspronkelijke stand?
De uitdaging.
Als ik via die trigger DHW modus aan zet... Dan wat.
Moet het resultaat zijn:
- DHW only?
- DHW modus toevoegen?
Als de temperatuur het setpoint bereikt heeft, wil je dan dat de operating modus weer terug gaat naar de oorspronkelijke stand?
Correct me if I'm wrong, maar je kunt RTC functie uitzetten en toch de RTC power off/on gebruiken om de WP uit te schakelen. Aparte functies.Krilo_89 schreef op zondag 12 november 2023 @ 14:55:
[...]
@edterbak , nog een andere vraag 😉. Je zei dat het beter is om te starten met WAR, zo simpel mogelijk. Maar ik vind de RTC handig ivm uitschakelen. Als ik puur WAR wil draaien, is het dan handig om de shifts op tempafwijkingen te zetten die gewoon niet kunnen voorkomen? dan heb je en de automatische aan/uit en alleen WAR. Klopt die aanname?
Je kunt shift buiten bereik zetten inderdaad, maar is niet nodig omdat je dat deel uit zet.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Even geprobeerd. Het ziet er nu uit alsof hij mijn room setpoint niet gebruikt, maar we gaan het zien 😉.Maarten69 schreef op zondag 12 november 2023 @ 18:06:
[...]
Correct me if I'm wrong, maar je kunt RTC functie uitzetten en toch de RTC power off/on gebruiken om de WP uit te schakelen. Aparte functies.
Je kunt shift buiten bereik zetten inderdaad, maar is niet nodig omdat je dat deel uit zet.
Het maakt in de praktijk niet zo veel uit afaik: als de stand DHW wordt bijgeschakeld en de delta is groot genoeg, dan gaat de warmtepomp warm water maken. Ik heb in het verleden wel eens zo de backup heater weten te vermijden door het DHW-water te gebruiken voor de defrost-run.edterbak schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:56:
Maar mannen...
De uitdaging.
Als ik via die trigger DHW modus aan zet... Dan wat.
Moet het resultaat zijn:
- DHW only?
- DHW modus toevoegen?
Als de temperatuur het setpoint bereikt heeft, wil je dan dat de operating modus weer terug gaat naar de oorspronkelijke stand?
Waar ik vooral op zou sturen is dat de stand DHW alleen ingeschakeld wordt als er daadwerkelijk DHW nodig is en er dus een DHW-run draait. Dat scheelt een hoop logica op andere plekken.
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
Lijkt me een tijdelijke setting. Dus dan is dhw only voldoende. Maar weet niet wat makkelijker te implementeren is. Terug naar oorspronkelijke situatie lijkt me wel prettig.edterbak schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:56:
Maar mannen...
De uitdaging.
Als ik via die trigger DHW modus aan zet... Dan wat.
Moet het resultaat zijn:
- DHW only?
- DHW modus toevoegen?
Als de temperatuur het setpoint bereikt heeft, wil je dan dat de operating modus weer terug gaat naar de oorspronkelijke stand?
edterbak schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:56:
Maar mannen...
De uitdaging.
Als ik via die trigger DHW modus aan zet... Dan wat.
Moet het resultaat zijn:
- DHW only?
- DHW modus toevoegen?
Als de temperatuur het setpoint bereikt heeft, wil je dan dat de operating modus weer terug gaat naar de oorspronkelijke stand?
:fill(white):strip_exif()/f/image/tmI5FFaLXu6PUozFDMIRdHU8.png?f=user_large)
Eerder deze week schreef ik dat ik voor bovenstaande met externe heater, Heat+DHW nodig heb, ik zou dit graag nog eerst even testen voordat ik uitsluitsel geef. Anderen die DHW vat hebben en een spiraal er in, kunnen natuurlijk ook even testen.
Verder misschien de tijd AAN, korter instellen, zodat de externe heater eerder aan gaat?
[ Voor 6% gewijzigd door BazemanKM op 12-11-2023 20:29 ]
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Check. Ik lees wat ik net heb gebouwd.Krisp schreef op zondag 12 november 2023 @ 20:05:
[...]
Het maakt in de praktijk niet zo veel uit afaik: als de stand DHW wordt bijgeschakeld en de delta is groot genoeg, dan gaat de warmtepomp warm water maken. Ik heb in het verleden wel eens zo de backup heater weten te vermijden door het DHW-water te gebruiken voor de defrost-run.(ook een leuke optie trouwens, is een stuk efficiënter)
Waar ik vooral op zou sturen is dat de stand DHW alleen ingeschakeld wordt als er daadwerkelijk DHW nodig is en er dus een DHW-run draait. Dat scheelt een hoop logica op andere plekken.
De functie voert niks uit als de 3-weg klep op positie DHW staat. Alleen pomp aan als nodig is.
DHW-Only is nu wat ik uitstuur.
Wow, dat is wel een leuke optie om toe te voegen in de code. dan zou je overdag je DHW vat kunnen verwarmen, om snachts je defrosts mee te kunnen doen. coolKrisp schreef op zondag 12 november 2023 @ 20:05:
[...]
Het maakt in de praktijk niet zo veel uit afaik: als de stand DHW wordt bijgeschakeld en de delta is groot genoeg, dan gaat de warmtepomp warm water maken. Ik heb in het verleden wel eens zo de backup heater weten te vermijden door het DHW-water te gebruiken voor de defrost-run.(ook een leuke optie trouwens, is een stuk efficiënter)
Waar ik vooral op zou sturen is dat de stand DHW alleen ingeschakeld wordt als er daadwerkelijk DHW nodig is en er dus een DHW-run draait. Dat scheelt een hoop logica op andere plekken.
Lekker douchen 's ochtendsdjoenez schreef op zondag 12 november 2023 @ 21:12:
[...]
Wow, dat is wel een leuke optie om toe te voegen in de code. dan zou je overdag je DHW vat kunnen verwarmen, om snachts je defrosts mee te kunnen doen. cool
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Dat ga je volgens mij nooit voor elkaar krijgen. De interne sturing van de Panasonic stuurt dat soort zaken.djoenez schreef op zondag 12 november 2023 @ 21:12:
[...]
Wow, dat is wel een leuke optie om toe te voegen in de code. dan zou je overdag je DHW vat kunnen verwarmen, om snachts je defrosts mee te kunnen doen. cool
Dit zal je extern moeten regelen met b.v. 't Defrost signaal en een 3-wegklep.MikeyMan schreef op zondag 12 november 2023 @ 21:47:
[...]
Dat ga je volgens mij nooit voor elkaar krijgen. De interne sturing van de Panasonic stuurt dat soort zaken.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Kan dat komen doordat je WP uit staat in de ochtend? De condition die je hebt staan, staat namelijk niet toe dat de WP aangezet wordt voor de actie.ConQuestador schreef op donderdag 9 november 2023 @ 07:54:
Ik probeer night reduction toe te passen. Ik heb de "change water temperature" ingesteld op -2, en de volgende scheduler instellingen:
[Afbeelding]
Om 22:00 zie ik netjes in de logs dat night reduction aan gaat:
code:
1 2 3 4 08/11 22:00:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (SP Calculation) 08/11 22:00:26 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 23 °C 08/11 22:00:26 - Function NightReduction: 1 08/11 22:00:26 - Scheduler - NightReduction water temp: -2
Alleen vervolgens gaat deze er nooit weer af, om 06:00 is er niks te vinden in de log, en op de homepage staat de toggle "night reduction" aan. Pas als ik die handmatig weer uitzet slaat de WP weer aan (omdat mijn -2 verlaging ervoor zorgt dat de WP onder zijn setpoint komt, wat mijn doel is)
(Flow version: 23.06 Stable)
Ik ben de NR ook aan het instellen, vandaar de late reactie.
Pumpspeed function gefixt.
Was een let error. moest var zijn.
Koste me 3 uur van mijn leven om deze te vinden.... kon het niet uit staan.
Nu blijven alle waarden in de variabele [F_ReducePumpSpeed] langer dan 10 seconden bestaan.
Was een let error. moest var zijn.

Koste me 3 uur van mijn leven om deze te vinden.... kon het niet uit staan.
Nu blijven alle waarden in de variabele [F_ReducePumpSpeed] langer dan 10 seconden bestaan.

Let blijft maar 10s staan?edterbak schreef op zondag 12 november 2023 @ 22:40:
Pumpspeed function gefixt.
Was een let error. moest var zijn.![]()
Koste me 3 uur van mijn leven om deze te vinden.... kon het niet uit staan.
Nu blijven alle waarden in de variabele [F_ReducePumpSpeed] langer dan 10 seconden bestaan.
Wp staat 24/7 aan.Krilo_89 schreef op zondag 12 november 2023 @ 22:21:
[...]
Kan dat komen doordat je WP uit staat in de ochtend? De condition die je hebt staan, staat namelijk niet toe dat de WP aangezet wordt voor de actie.
Ik ben de NR ook aan het instellen, vandaar de late reactie.
Ik heb inmiddels ook RTC aangezet, en verlaag nu de target temp ipv water temp.
Hiermee gebeurd hetzelfde: 'savonds gaat de temp wel omlaag, maar sochtends gaat ie niet meer omhoog.
Voor morgen heb ik een test ingepland een 3e actie die iets later de target temp gewoon moet zetten ipv gebruik te maken van de night reduction feature.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Nu ik Force DHW Active met een eigen flow uitzet, werkt de RTC-on/off functie hier vooralsnog feilloos.
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
Vannacht ook even getest. Mijn WP stond uit vannacht en hij heeft de setpoint verlaagt om 23:00 en verhoogd om 07:00, daarna ging de WP aan. Dus ik denk dat er iets anders bij jou dwarszit. Je hebt ook geen DHW functies aan zoals @Krisp ? Heb je de reset ook al geprobeerd? En anders eens al die settings wijzigen zodat je zeker weet dat ze goed geset zijn?ConQuestador schreef op zondag 12 november 2023 @ 22:59:
[...]
Wp staat 24/7 aan.
Ik heb inmiddels ook RTC aangezet, en verlaag nu de target temp ipv water temp.
Hiermee gebeurd hetzelfde: 'savonds gaat de temp wel omlaag, maar sochtends gaat ie niet meer omhoog.
Voor morgen heb ik een test ingepland een 3e actie die iets later de target temp gewoon moet zetten ipv gebruik te maken van de night reduction feature.
@Maarten69 , het klopte dus mbt de RTC en de Night Reduction. RTC kan uit staan, dan wordt je setpoint nog steeds gebruikt en wordt Night Reduction toegepast mits je dat via de scheduler doet. (Dit was mij in het begin niet duidelijk)
[ Voor 5% gewijzigd door Krilo_89 op 13-11-2023 08:13 ]
Mijn WP wordt puur voor verwarming gebruikt, geen DHW dus.Krilo_89 schreef op maandag 13 november 2023 @ 08:12:
[...]
Vannacht ook even getest. Mijn WP stond uit vannacht en hij heeft de setpoint verlaagt om 23:00 en verhoogd om 07:00, daarna ging de WP aan. Dus ik denk dat er iets anders bij jou dwarszit. Je hebt ook geen DHW functies aan zoals @Krisp ? Heb je de reset ook al geprobeerd? En anders eens al die settings wijzigen zodat je zeker weet dat ze goed geset zijn?
@Maarten69 , het klopte dus mbt de RTC en de Night Reduction. RTC kan uit staan, dan wordt je setpoint nog steeds gebruikt en wordt Night Reduction toegepast mits je dat via de scheduler doet. (Dit was mij in het begin niet duidelijk)
Zowel trigger 2 als 3 zijn niet afgegaan vanochtend.
Ik ga eens testen door "set room setpoint" triggers te maken die de RTC setting 0,1 graad verhogen of verlagen. Hier kan ik dan gewoon overdag mee testen, wellicht kan ik iets vinden
[ Voor 3% gewijzigd door ConQuestador op 13-11-2023 08:24 ]
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Voor de volledigheid ook de logs van vannacht er nog even bij gepakt:
Geen RTC trigger helaas.
Maar wat me ook opvalt: DHW staat aan:
/f/image/lCOJ3g6gy9LfYOyJSMaahxgQ.png?f=fotoalbum_large)
Dit zou conform scheduler niet moeten mogen:
/f/image/9MLCJb7beqqTZtTEFxUaTJNH.png?f=fotoalbum_large)
Lijkt erop dat die sinds de sterelisatierun van zaterdag aan is blijven staan:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
| 13/11 05:53:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 05:53:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 05:53:39 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C 13/11 05:52:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 05:52:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 05:52:29 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C 13/11 05:52:09 - Function SoftStart: Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 20°C 13/11 05:51:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 13/11 05:51:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 20 °C 13/11 05:51:34 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 18°C 13/11 05:51:34 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 13/11 05:51:34 - Compressor: running 13/11 05:51:34 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 13/11 05:51:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 05:51:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 05:51:04 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 13/11 05:48:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 05:48:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 05:48:44 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 13/11 05:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 13/11 04:59:42 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 13/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/11 00:51:32 - Function SoftStart: SoftStart function end 13/11 00:51:32 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 13/11 00:51:32 - Compressor: stopped 13/11 00:51:32 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 12/11 23:30:52 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (Scheduler) 12/11 23:30:52 - Scheduler - Set QuietMode: 1 12/11 22:37:16 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 12/11 22:36:44 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 12/11 22:27:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 22:27:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 22:27:46 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 20 °C) |
Geen RTC trigger helaas.
Maar wat me ook opvalt: DHW staat aan:
/f/image/lCOJ3g6gy9LfYOyJSMaahxgQ.png?f=fotoalbum_large)
Dit zou conform scheduler niet moeten mogen:
/f/image/9MLCJb7beqqTZtTEFxUaTJNH.png?f=fotoalbum_large)
Lijkt erop dat die sinds de sterelisatierun van zaterdag aan is blijven staan:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 11/11 14:00:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation) 11/11 14:00:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 25 °C 11/11 14:00:07 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C 11/11 13:04:46 - Compressor: stopped 11/11 12:01:05 - Function SoftStart: SoftStart function end 11/11 12:01:05 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 216 (pump speed) 11/11 12:01:05 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 216 (80%) (DHW) 11/11 12:01:00 - MQTT Command: SetForceSterilization: 1 11/11 12:01:00 - Scheduler - Force Sterilization: 1 11/11 12:00:57 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 11/11 12:00:57 - Scheduler - Operation Mode: 4 11/11 12:00:57 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 0 |
[ Voor 21% gewijzigd door MikeyMan op 13-11-2023 09:11 ]
zit even te testen met de scheduler ook.
In node red wordt de huidige tijd correct doorgegeven. Dit heb ik getest door een inject node aan een debug node te koppelen. Huidige tijd verschijnt daarmee in de logs. Dus dat lijkt niet het issue.
Vervolgens getest door een geschedulde actie over vijf minuten te zetten. En die wordt ook niet uitgevoerd. In dit geval van Heat naar Heat+DHW.
Nog eens wat verder vooruit gezet:
Dit lijkt goed te staan, maar er wordt geen DHW bijgeschakeld.
Edit: zit nog even in de global values te kijken.
Zie bij last run wel vandaag staan, maar er is iets niet in orde daarna. Is er samenhang tussen RTC en Scheduler?
In node red wordt de huidige tijd correct doorgegeven. Dit heb ik getest door een inject node aan een debug node te koppelen. Huidige tijd verschijnt daarmee in de logs. Dus dat lijkt niet het issue.
Vervolgens getest door een geschedulde actie over vijf minuten te zetten. En die wordt ook niet uitgevoerd. In dit geval van Heat naar Heat+DHW.
Nog eens wat verder vooruit gezet:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Schedule_1 Allow DHW, Select,Monday,Tuesday,Thursday,Saturday,Sunday, 16:30OperationMode4 (override) Schedule_2 Stop DHW, Select,Tuesday,Thursday,Saturday,Sunday, 17:00, OperationMode0 Schedule_3 Sterelization, Saturday, 12:00, Sterilization (override) Schedule_4 Quiet on, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:30QM_1 Schedule_5 Quiet off, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:00, QM_0 Scheduler: 5 tasks are currently active F_stored_next_operating_mode: 0 F_SOLAR.function_active_state: 0 solar_block_scheduler: undefined (ok) |
Dit lijkt goed te staan, maar er wordt geen DHW bijgeschakeld.
Edit: zit nog even in de global values te kijken.
Zie bij last run wel vandaag staan, maar er is iets niet in orde daarna. Is er samenhang tussen RTC en Scheduler?
[ Voor 54% gewijzigd door MikeyMan op 13-11-2023 17:27 ]
Ik kom er trouwens net achter dat onder de custom functions altijd de night reduction aan stond. Dus mijn setpoints waren steevast 2 graden lager 🙈. Beetje dom. Eens kijken of dit beter gaat qua runs.
Ik ben echt totally lost. Hoe kan het zo inconsistent werken...?
Drie dagen niks gebeurd, nu ineens wel uitgeschakeld
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 13/11 21:33:17 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 13/11 21:33:10 - Function SoftStart: SoftStart function end 13/11 21:33:10 - Compressor: stopped 13/11 21:33:00 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 13/11 21:33:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 21:33:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 21:32:59 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 19.6°C) 13/11 21:32:59 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C (Room actual: 19.6 °C) 13/11 21:32:59 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C |
Drie dagen niks gebeurd, nu ineens wel uitgeschakeld

Dat had ik in het begin ook.Krilo_89 schreef op maandag 13 november 2023 @ 21:36:
Ik kom er trouwens net achter dat onder de custom functions altijd de night reduction aan stond. Dus mijn setpoints waren steevast 2 graden lager 🙈. Beetje dom. Eens kijken of dit beter gaat qua runs.
M.i. stel je de night reduction alleen in via de scheduler, de toggle op het Home en scheduler scherm kan m.i. weg. Dat daar staat dat ie aan is, is prima.
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
Precies, ik dacht nu dat hij automagisch werkte. Maar weer wat geleerd.BazemanKM schreef op maandag 13 november 2023 @ 21:51:
[...]
Dat had ik in het begin ook.
M.i. stel je de night reduction alleen in via de scheduler, de toggle op het Home en scheduler scherm kan m.i. weg. Dat daar staat dat ie aan is, is prima.
Ben wel heel benieuwd wat het bij @MikeyMan kan zijn. Het is niet zo dat je heishamon een slecht signaal heeft of veel reconnects?
Misschien eens kijken als je de mqtt commands anders kunt instellen. Dus dat je zeker bent dat een commando aankomt vs de klik aan/uit methode van nu?
3 reconnects in 10 dagen uptime. Dat zou het niet moeten zijn. Hij heeft het ook maandenlang goed gedaan.Krilo_89 schreef op maandag 13 november 2023 @ 22:02:
[...]
Precies, ik dacht nu dat hij automagisch werkte. Maar weer wat geleerd.
Ben wel heel benieuwd wat het bij @MikeyMan kan zijn. Het is niet zo dat je heishamon een slecht signaal heeft of veel reconnects?
Misschien eens kijken als je de mqtt commands anders kunt instellen. Dus dat je zeker bent dat een commando aankomt vs de klik aan/uit methode van nu?
Wat bedoel je met de laatste zin?
We hanteren nu QoS 0 met deze mqtt flow. Dat komt overeen met 'klik aan/uit' spul, want je stuurt een signaal dat de lampen buiten aan moeten via je dashboard, maar je moet buiten wel kijken om te zien of het signaal aangekomen is (of de lampen echt aan staan).MikeyMan schreef op maandag 13 november 2023 @ 22:25:
[...]
3 reconnects in 10 dagen uptime. Dat zou het niet moeten zijn. Hij heeft het ook maandenlang goed gedaan.
Wat bedoel je met de laatste zin?
Z-wave gebruikt een andere methode, waarbij je ook 100% zeker weet of het signaal aangekomen is. Dus je zet de lampen aan buiten en je dashboard zegt: ok. Dan weet je ook 100% zeker dat ze aan staan.
Ik ben benieuwd wat er gebeurd als je hem op QoS 1 zet. Het grootste nadeel hiervan is dat je niet teveel mqtt commands tegelijk of achter elkaar wilt afvuren. Als 1 message niet aankomt (setCurves bijv.) en je stuurt daarna nog wat zaken, dan kan de eerste setCurves alsnog verstuurd worden. Die waarde zou dan achterhaald kunnen zijn.
Dit is puur een gedachtegang om wat zaken uit te kunnen sluiten.
@MikeyMan als een mqtt bericht niet aankomt zie je nog steeds de logmelding.
Als de WP niet uit gaat door RTC power off, zet jij hem dan handmatig uit?
Indien dat zo is denk ik dat ik weet hoe het komt.
Als de WP niet uit gaat door RTC power off, zet jij hem dan handmatig uit?
Indien dat zo is denk ik dat ik weet hoe het komt.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Nope. Zit helemaal nergens aanMaarten69 schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 08:41:
@MikeyMan als een mqtt bericht niet aankomt zie je nog steeds de logmelding.
Als de WP niet uit gaat door RTC power off, zet jij hem dan handmatig uit?
Indien dat zo is denk ik dat ik weet hoe het komt.
Je ziet het hier ook mooi in de logs. 12/11 in de avond en 13/11 in de ochtend gebeurt er niks. Gisteravond en vanmorgen weer netjes wel.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 14/11 09:15:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 14/11 09:15:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 24 °C 14/11 09:15:52 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 19.5 °C) 14/11 07:59:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 14/11 07:59:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 14/11 07:58:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 14/11 07:55:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 14/11 07:32:35 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 14/11 07:22:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation) 14/11 07:22:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C 14/11 07:22:34 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 30Hz, SP_Final: 25°C 14/11 07:22:34 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 14/11 07:12:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 14/11 07:12:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C 14/11 07:12:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (ENDING) Freq: 30Hz, SP_Final: 24°C 14/11 07:12:34 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 14/11 07:01:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 14/11 07:01:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 23 °C 14/11 07:01:24 - Function SoftStart: Correction: -4 > -2 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 23°C 14/11 07:00:24 - Function SoftStart: Start Phase 2 14/11 06:58:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 14/11 06:58:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 14/11 06:58:49 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C 14/11 06:57:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 14/11 06:57:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 20 °C 14/11 06:57:34 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C 14/11 06:57:34 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 14/11 06:57:34 - Compressor: running 14/11 06:57:34 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 14/11 06:54:24 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 14/11 06:54:24 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 14/11 06:54:17 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 14/11 06:54:08 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 14/11 06:54:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 25 °C 14/11 06:54:08 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (Room temp: 19.3°C) 14/11 06:54:08 - Function RTC: Correction change: From -2 to 1 °C (Room actual: 19.3 °C) 14/11 06:54:08 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 14/11 06:20:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 14/11 06:20:34 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.3 °C) 14/11 06:00:52 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler) 14/11 06:00:52 - Scheduler - Set QuietMode: 0 14/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/11 23:30:29 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (Scheduler) 13/11 23:30:29 - Scheduler - Set QuietMode: 1 13/11 21:33:17 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 13/11 21:33:10 - Function SoftStart: SoftStart function end 13/11 21:33:10 - Compressor: stopped 13/11 21:33:00 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 13/11 21:33:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 21:33:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 21:32:59 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 19.6°C) 13/11 21:32:59 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C (Room actual: 19.6 °C) 13/11 21:32:59 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 13/11 20:48:21 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 13/11 20:38:20 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 25Hz, SP_Final: 23°C 13/11 20:38:20 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 13/11 20:36:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SoftStart) 13/11 20:36:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 25Hz, SP_Final: 22°C 13/11 20:35:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 20:35:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 20:35:50 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 24Hz, SP_Final: 23°C 13/11 20:31:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 20:31:10 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 20:31:10 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 28Hz, SP_Final: 22°C 13/11 20:30:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 20:30:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 20:30:50 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 28Hz, SP_Final: 23°C 13/11 20:26:10 - Function SoftStart: Start Phase 2 13/11 20:25:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 20:25:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 20:25:25 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 22°C 13/11 20:24:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 20:24:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 20:24:25 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C 13/11 20:23:55 - Function SoftStart: Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 20°C 13/11 20:23:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 13/11 20:23:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 20 °C 13/11 20:23:20 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz, SP_Final: 18°C 13/11 20:23:20 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 13/11 20:23:20 - Compressor: running 13/11 20:23:20 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 13/11 20:22:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 20:22:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 20:22:55 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 19.6 °C) 13/11 18:16:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 18:16:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 18:16:20 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.7 °C) 13/11 16:45:18 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 13/11 16:45:17 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 13/11 16:43:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 16:43:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 16:43:49 - Function WAR: Setpoint change: From 23 to 24 °C 13/11 14:24:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 13/11 14:24:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 20 °C 13/11 14:24:11 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 19.9 °C) 13/11 13:23:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 13:23:17 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 13:23:17 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 23 °C 13/11 10:25:05 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 10:25:05 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 10:25:05 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C) 13/11 09:32:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 09:32:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 09:32:26 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C 13/11 09:12:00 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (GUI) 13/11 08:28:46 - Function SoftStart: SoftStart function end 13/11 08:28:46 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 13/11 08:28:46 - Compressor: stopped 13/11 08:28:46 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 13/11 08:25:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 08:25:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 08:25:31 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 19.9 °C) 13/11 06:25:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 06:25:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 06:25:56 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C) 13/11 06:16:35 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 13/11 06:06:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 06:06:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 06:06:35 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 22°C 13/11 06:06:35 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 13/11 06:00:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 06:00:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 06:00:24 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 13/11 06:00:16 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, SP_Final: 22°C 13/11 06:00:16 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 13/11 06:00:16 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart) 13/11 06:00:16 - Scheduler - Set QuietMode: 0 13/11 05:55:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 05:55:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 05:55:25 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C 13/11 05:54:24 - Function SoftStart: Start Phase 2 13/11 05:54:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 05:54:14 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 05:54:14 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 13/11 05:53:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 05:53:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 05:53:39 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C 13/11 05:52:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 05:52:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 05:52:29 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C 13/11 05:52:09 - Function SoftStart: Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 20°C 13/11 05:51:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 13/11 05:51:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 20 °C 13/11 05:51:34 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 18°C 13/11 05:51:34 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 13/11 05:51:34 - Compressor: running 13/11 05:51:34 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 13/11 05:51:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 05:51:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 05:51:04 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 13/11 05:48:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 05:48:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 05:48:44 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 13/11 05:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 13/11 04:59:42 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 13/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/11 00:51:32 - Function SoftStart: SoftStart function end 13/11 00:51:32 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 13/11 00:51:32 - Compressor: stopped 13/11 00:51:32 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 12/11 23:30:52 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (Scheduler) 12/11 23:30:52 - Scheduler - Set QuietMode: 1 12/11 22:37:16 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 12/11 22:36:44 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 12/11 22:27:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 22:27:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 22:27:46 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 20 °C) 12/11 18:48:11 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 12/11 18:38:11 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 34Hz, SP_Final: 24°C 12/11 18:38:11 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 12/11 18:38:10 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 12/11 18:26:00 - Function SoftStart: Start Phase 2 12/11 18:24:01 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 12/11 18:24:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 24 °C 12/11 18:24:01 - Function SoftStart: Correction: -1 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 24°C 12/11 18:23:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 12/11 18:23:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 22 °C 12/11 18:23:45 - Function SoftStart: Correction: -4 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C 12/11 18:23:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 12/11 18:23:10 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 20 °C 12/11 18:23:10 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 19°C 12/11 18:23:10 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 12/11 18:23:10 - Compressor: running 12/11 18:23:10 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 12/11 18:09:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 18:09:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 18:08:50 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 12/11 18:08:50 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 12/11 18:08:50 - Compressor: stopped 12/11 18:08:50 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 12/11 17:28:09 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 216 (pump speed) 12/11 17:28:09 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 216 (80%) (DHW) 12/11 17:28:00 - Function SoftStart: SoftStart function end 12/11 17:19:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 12/11 17:19:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C 12/11 17:19:50 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 12/11 17:17:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 17:17:19 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 17:17:19 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 12/11 16:30:09 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 12/11 16:30:09 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C 12/11 16:30:09 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 12/11 16:27:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 16:27:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 16:27:39 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 12/11 16:20:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 12/11 16:20:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C 12/11 16:20:49 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 12/11 15:58:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 15:58:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 15:58:59 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 12/11 15:57:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 12/11 15:57:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C 12/11 15:57:38 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 12/11 15:12:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 15:12:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 15:12:25 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C) 12/11 14:28:58 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 12/11 14:19:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 12/11 14:19:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 12/11 14:18:58 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 19Hz, SP_Final: 22°C 12/11 14:18:58 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 12/11 14:16:08 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 12/11 14:16:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 12/11 14:16:08 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 12/11 14:07:48 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 12/11 14:07:48 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 12/11 14:07:48 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C 12/11 14:06:48 - Function SoftStart: Start Phase 2 12/11 14:06:38 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C 12/11 14:06:38 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 12/11 14:06:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 12/11 14:06:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SoftStart) 12/11 14:05:53 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 12/11 14:05:53 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C 12/11 14:05:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SoftStart) 12/11 14:05:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 20 °C 12/11 14:05:38 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 12/11 14:05:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 12/11 14:05:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 12/11 14:05:03 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C 12/11 14:04:33 - Function SoftStart: Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 20°C 12/11 14:03:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 12/11 14:03:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 20 °C 12/11 14:03:58 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 18°C 12/11 14:03:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 12/11 14:03:58 - Compressor: running 12/11 14:03:58 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 12/11 14:03:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 14:03:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 14:03:28 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 12/11 12:27:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 12/11 12:27:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 12/11 12:27:47 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C 12/11 11:21:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 12/11 11:21:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 12/11 11:21:07 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C 12/11 10:58:26 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 12/11 10:58:17 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 12/11 06:00:39 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler) 12/11 06:00:39 - Scheduler - Set QuietMode: 0 12/11 05:13:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 12/11 05:13:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 12/11 05:13:55 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 12/11 05:04:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 05:04:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 05:04:35 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 12/11 05:04:34 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 12/11 05:04:34 - Function SoftStart: SoftStart function end 12/11 05:04:34 - Compressor: stopped 12/11 05:04:34 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 12/11 05:01:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 12/11 05:01:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 12/11 05:01:24 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 12/11 05:00:15 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 12/11 04:59:19 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 12/11 04:26:54 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 04:26:54 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 04:26:54 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 12/11 04:26:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 12/11 04:26:14 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 12/11 04:26:14 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 12/11 01:25:24 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 12/11 01:15:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 01:15:23 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 01:15:23 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 22Hz, SP_Final: 23°C 12/11 01:15:23 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 12/11 01:09:33 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 25Hz, SP_Final: 22°C 12/11 01:09:23 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 12/11 01:07:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 12/11 01:07:43 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 12/11 01:07:43 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 22°C 12/11 01:07:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 01:07:23 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 01:07:23 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 28Hz, SP_Final: 23°C 12/11 01:06:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 12/11 01:06:23 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 12/11 01:06:23 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C
[ Voor 98% gewijzigd door MikeyMan op 14-11-2023 09:32 ]
Vannacht ging hij hier ook niet aan. Ik vermoed omdat de F_RTC.on_off_active op 0 stond, en niet op 1. Ik heb die dag Node-red herstart wegens upgrades, en vermoed dat dat niet geholpen heeft.
Ik snap zelf niet zo goed waarom de WP eerst een bovengrens gehaald moet hebben voordat hij weer aan mag gaan als het te koud is. Voorstel zou dan zijn om niet te checken op F_RTC.on_off_active maar op F_RTC.F1_power_state om te bepalen of de warmtepomp (weer) aan mag.
Ik snap zelf niet zo goed waarom de WP eerst een bovengrens gehaald moet hebben voordat hij weer aan mag gaan als het te koud is. Voorstel zou dan zijn om niet te checken op F_RTC.on_off_active maar op F_RTC.F1_power_state om te bepalen of de warmtepomp (weer) aan mag.
[ Voor 4% gewijzigd door Krisp op 14-11-2023 11:16 ]
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
Ja, dat is een optie. Simpelere logica.Krisp schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 11:11:
Vannacht ging hij hier ook niet aan. Ik vermoed omdat de F_RTC.on_off_active op 0 stond, en niet op 1. Ik heb die dag Node-red herstart wegens upgrades, en vermoed dat dat niet geholpen heeft.
Ik snap zelf niet zo goed waarom de WP eerst een bovengrens gehaald moet hebben voordat hij weer aan mag gaan als het te koud is. Voorstel zou dan zijn om niet te checken op F_RTC.on_off_active maar op F_RTC.F1_power_state om te bepalen of de warmtepomp (weer) aan mag.
Moet dan alleen de logica vinden om er voor te zorgen dat hij niet <blijft> triggeren. Voor beide functies (OM + power on/off).
Maar dat hoeft misschien niet eens ingewikkeld te zijn.
Power on/off functie enabled > Power = on, dan pomp uit boven T grens 1
Power on/off functie enabled > Power = off, dan pomp uit onder T grens 2
OM change functie enabled > Current OM bevat XYZ > switch boven Tgrens 1
OM change functie enabled > Current OM mist XYZ > switch onder Tgrens 2
edit nr300243.
Ik kan het ook aanpassen dat de gebruiker ZELF de operating modus aageeft boven Tgrens1 en onder Tgrens2. Dat is makkelijke te controleren en niet dynamisch.
[ Voor 25% gewijzigd door edterbak op 14-11-2023 12:45 ]
Korte update over de Auto Start DHW functie. Zonder ForceDHW.
Ik ben deze eergisteren gaan bouwen. Gisteren was ie af. Getest... en nu na wat correcties lijkt het te werken. Ik moet alleen nog even een extre run doen om zeker te zijn dat alles werkt, en de logging netjes maken.
Ik ben er nog niet zo zeker van dat het 100% correct werkt.
Maar misschien (als vandaag bovenstaande dingen gedaan zijn) dat ik een beta kan uploaden voor alleen de daredevils. . Er zijn veel dingen verandert.
Ik ben deze eergisteren gaan bouwen. Gisteren was ie af. Getest... en nu na wat correcties lijkt het te werken. Ik moet alleen nog even een extre run doen om zeker te zijn dat alles werkt, en de logging netjes maken.
Ik ben er nog niet zo zeker van dat het 100% correct werkt.
Maar misschien (als vandaag bovenstaande dingen gedaan zijn) dat ik een beta kan uploaden voor alleen de daredevils. . Er zijn veel dingen verandert.
Je moet een keer voor de bijl, beter eerder dan later.edterbak schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 12:50:
Ik ben er nog niet zo zeker van dat het 100% correct werkt.
Maar misschien (als vandaag bovenstaande dingen gedaan zijn) dat ik een beta kan uploaden voor alleen de daredevils. . Er zijn veel dingen verandert.

Ik heb het hier eerder wel eens gehad over een OM-manager die op basis van de vraag naar warmte/koude/DHW zelf de juiste modus kiest. Ik ben ooit begonnen met bouwen, maar mis net de snelheid/tijd om dit goed te doen. Ik denk wel dat dit project hier heel erg baat bij heeft, ook omdat je veel van dat soort logica dan naar 1 plek kunt verplaatsen. Als ik nu zo snel kijk, zit die functionaliteit nu in 9 nodes en dat maakt het lastig te managen, ook omdat al die functies op elkaar inhaken.
[ Voor 11% gewijzigd door Krisp op 14-11-2023 13:02 ]
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
Er is een nieuwe versie online
File: flows 23.10 beta31.jsonhttps://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control
Major improvement on first boot situations. Not 100% there yet.
When flow is starting with 0 variables present, it will start working propperly after 5 minutes when all variables have been populated by heishamon.
From that moment, toggle the water setpoint 2 or 3 times to get it working propperly and produce one good setpoint change.
Major improvement on multiple scenarios.
- The flow should now work reliable in CompensationCurve mode, with any Zone&Control method
- The flow should now work reliable in Direct mode, with any Zone&Control method
[Zone&Control is set via WallMounted controller and shows in TOP111: WaterTemperature / Thermostat (internal+external) / RoomSensor)
Fixed PumpSpeed function after boot.
RTC function - Add user-changable Corrections, with 1 decimal stepchange
WAR function - Allow 1 decimal values as a result WAR Setpoint.
The outcome of all summed corrections will be rounded to wholes in the end.
Auto start DHW function, now taken out of Scheduler route. No ForceDHW attached to it now. (more economical)
Increased the number of log lines to 1000.
Feedback is welcome !!!
@edterbak verwacht je wijzigingen op het vlak van rtc on/of
Misschien marginaal.MikeyMan schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:59:
@edterbak verwacht je wijzigingen op het vlak van rtc on/of
Maar als de huidige versie goed draait, wordt dat de stable en ga ik als eerst volgende de versimpeling welke hier gesuggereerd is doorvoeren.
Het is nu al een zeer grote update. Er komen vast uit alle hoeken en kieren bugs.
Om dat te voorkomen heb ik natuurlijk al langer getest. Maar ik weet niet of het afdoende is geweest.
De aanpassing voor RTC automations heb ik in concept idee wel al bedacht.
Range 1: boven T trigger
----------------------------
range 2: all good....
----------------------------
Range 3: onder T revert
De logica:
Als de kamer temperatuur in range 1 komt:
- trigger automation action
- set [automation_active] to 1
Daalt de temperatuur, en komt deze in range 2:
- set [automation_active] to 0
Daalt de temperatuur, en komt deze in range 3:
- revert automation action
- set [automation_active] to 1
Stijgt de temperatuur, en komt deze weer in range 2:
- set [automation_active] to 0
De trigger + revert actions worden niet afgetrapt als automation_active = 1
Ik dacht dat dit wel een schone oplossing was zo. @Krisp
Voordeel van deze aanpak is dat bij een reboot ik gewoon de variabele automation_active kan deleten, en de functie altijd juist werkt.
Tevens is het (los van de bovenstaande logica) een optie om de gebruiker de OM te kunnen defineren in T range 1 en 3
[ Voor 10% gewijzigd door edterbak op 15-11-2023 16:47 ]
@edterbak, volgens mij blijft jou huis perfect warm, ook als door al jou testen de WP tijden niet draait, dan produceer jij wel voldoende warmte om de boel op temperatuur te houden; wat een effort weer
.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Gisteren had ik een "uitdaging" dat ik dacht waarom doet er iets nu niet.
Wat was het scenario, ik zag op de home page dat 'water pomp' draaide maar ik keek bij log en zag daar weinig nieuwe data behalve scheduler wijzigingen.
Dus ik log in op de Heishamon en zag daar 31 dagen up... kijk in NR dashboard naar de uptime status van de HM module en zag dat die niet klopte. Oorzaak was snel gevonden, want om wat voor reden dan ook deed de MQTT broker het niet meer. Die geherstart en alles kwam weer in sync.
Maar wellicht kan er een soort check / notificatie veld komen dat kan aangeven dat laatste MQTT topic ontvangen X tijd geleden. Met nadruk op ontvangen natuurlijk
Omdat in mijn situatie de broker is omgevallen tijdens het aanstaan van het systeem kreeg ik continu een verkeerde indruk dat alles draaide
Wat was het scenario, ik zag op de home page dat 'water pomp' draaide maar ik keek bij log en zag daar weinig nieuwe data behalve scheduler wijzigingen.
Dus ik log in op de Heishamon en zag daar 31 dagen up... kijk in NR dashboard naar de uptime status van de HM module en zag dat die niet klopte. Oorzaak was snel gevonden, want om wat voor reden dan ook deed de MQTT broker het niet meer. Die geherstart en alles kwam weer in sync.
Maar wellicht kan er een soort check / notificatie veld komen dat kan aangeven dat laatste MQTT topic ontvangen X tijd geleden. Met nadruk op ontvangen natuurlijk
Omdat in mijn situatie de broker is omgevallen tijdens het aanstaan van het systeem kreeg ik continu een verkeerde indruk dat alles draaide
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Dat is wel mogelijk ja.
normaal gesproken heb je tenminste 1x per 5 minuten een waarde.
Ik kan een time out maken van 30 minuten en dan een waarschuwing ergens in MQTT tab of hardware tab of in log. Wat handiger is.
normaal gesproken heb je tenminste 1x per 5 minuten een waarde.
Ik kan een time out maken van 30 minuten en dan een waarschuwing ergens in MQTT tab of hardware tab of in log. Wat handiger is.
@edterbak heb de sprong gewaagd.
Eerste vraag; wat is de meerwaarde van de decimalen bij RTC en WAR setpoint?
Kost een hoop meer klikken en volgens mij doet de warmtepomp er niet heel erg veel mee. Vooral een afrondingsding dan toch?
Eerste vraag; wat is de meerwaarde van de decimalen bij RTC en WAR setpoint?
Kost een hoop meer klikken en volgens mij doet de warmtepomp er niet heel erg veel mee. Vooral een afrondingsding dan toch?
Het is de combinatie war+rtc die rustiger word dan.MikeyMan schreef op woensdag 15 november 2023 @ 18:28:
@edterbak heb de sprong gewaagd.
Eerste vraag; wat is de meerwaarde van de decimalen bij RTC en WAR setpoint?
Kost een hoop meer klikken en volgens mij doet de warmtepomp er niet heel erg veel mee. Vooral een afrondingsding dan toch?
War geeft de correctie door per 0,1
Rtc geeft de correctie nu ook door per 0,1
De optelsom aan het eind word afgerond
[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 15-11-2023 19:41 ]
Lukt dat ook zonder de invoer per .1 te doen denk je?edterbak schreef op woensdag 15 november 2023 @ 19:40:
[...]
Het is de combinatie war+rtc die rustiger word dan.
War geeft de correctie door per 0,1
Rtc geeft de correctie nu ook door per 0,1
De optelsom aan het eind word afgerond
Ja, kan. maar ach.MikeyMan schreef op woensdag 15 november 2023 @ 19:50:
[...]
Lukt dat ook zonder de invoer per .1 te doen denk je?
Hoe vaak zit je aan die knop.
@Maarten69
Zoals ik het nu gebouwd heb, dat is wat je ook voor ogen had?
Niet vaak. Maar als je eraan zit is het eerder graadje eraf en graadje erbij. Dan is het 10x of 1x klikken.edterbak schreef op woensdag 15 november 2023 @ 20:12:
[...]
Ja, kan. maar ach.
Hoe vaak zit je aan die knop.
@Maarten69
Zoals ik het nu gebouwd heb, dat is wat je ook voor ogen had?
Lijkt me vanuit usability perspectief te prefereren.
[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2023 20:33 ]
@Krisp @Maarten69 @sjampeter en iedereen die hier een goede mening over heeft..
Filosofische vraag.
Ik krijg een vraag over zone 1 en zone 2 sturing. Dit heb ik uiteraard totaal niet voorzien in het ontwerp van af het begin van aan dat ik dit voor mijzefl ben gaan bouwen.
Zo is RTC functie niet bewust van zones
Cool modus heb ik ook nooit meegenomen in het ontwerp.
Nu heb ik RTC functie voorberied op 2 zone aansturing
Alle variaben staan nu in F_RTC.z1.*****.
Maar nu, hoe ga ik dit het handigste aanpakken. inclusief dashboard.
Moet ik 4x een RTC dashboard maken. Zone 1: cool + heat. Zone 2: cool + heat.
Moet ik 1x een RTC dashboard maken, met een dropdown voor de toepassing.
Omdat dit nu nog helemaal aan het begin staat, wil ik graag sparren met mensen die hier ideeën over hebben.
Filosofische vraag.
Ik krijg een vraag over zone 1 en zone 2 sturing. Dit heb ik uiteraard totaal niet voorzien in het ontwerp van af het begin van aan dat ik dit voor mijzefl ben gaan bouwen.
Zo is RTC functie niet bewust van zones
Cool modus heb ik ook nooit meegenomen in het ontwerp.
Nu heb ik RTC functie voorberied op 2 zone aansturing
Alle variaben staan nu in F_RTC.z1.*****.
Maar nu, hoe ga ik dit het handigste aanpakken. inclusief dashboard.
Moet ik 4x een RTC dashboard maken. Zone 1: cool + heat. Zone 2: cool + heat.
Moet ik 1x een RTC dashboard maken, met een dropdown voor de toepassing.
Omdat dit nu nog helemaal aan het begin staat, wil ik graag sparren met mensen die hier ideeën over hebben.
Je kunt het pijltje ingedrukt houdenMikeyMan schreef op woensdag 15 november 2023 @ 20:32:
[...]
Niet vaak. Maar als je eraan zit is het eerder graadje eraf en graadje erbij. Dan is het 10x of 1x klikken.
Lijkt me vanuit usability perspectief te prefereren.
Waarom laat softstart soms een +1 of +2 zien? Ik zou alleen een negatief getal verwachten als correctie.
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh
Lukt het überhaupt om dit zonder de extra print goed aan te sturen? Of lukt het al met de simulatie van de extra print? Zo nee, heeft het dan niet meer effect op de heishamon sturing?edterbak schreef op woensdag 15 november 2023 @ 20:34:
@Krisp @Maarten69 @sjampeter en iedereen die hier een goede mening over heeft..![]()
Filosofische vraag.
Ik krijg een vraag over zone 1 en zone 2 sturing. Dit heb ik uiteraard totaal niet voorzien in het ontwerp van af het begin van aan dat ik dit voor mijzefl ben gaan bouwen.
Zo is RTC functie niet bewust van zones
Cool modus heb ik ook nooit meegenomen in het ontwerp.
Nu heb ik RTC functie voorberied op 2 zone aansturing
Alle variaben staan nu in F_RTC.z1.*****.
Maar nu, hoe ga ik dit het handigste aanpakken. inclusief dashboard.
Moet ik 4x een RTC dashboard maken. Zone 1: cool + heat. Zone 2: cool + heat.
Moet ik 1x een RTC dashboard maken, met een dropdown voor de toepassing.
Omdat dit nu nog helemaal aan het begin staat, wil ik graag sparren met mensen die hier ideeën over hebben.
Vraag is denk ik vooral hoe complex je het wilt maken. Ik zou zeggen dat twee thermostaten minimaal is. Maar wil je dan ook twee aparte war instellingen? Twee aparte rtc instellingen? Komt er nog extra sturing bij kijken? En als het helemaal apart ingesteld moet worden, was je dan niet beter af met twee losse warmtepompen?
Lijkt mij een redelijke edge case eerlijk gezegd. Eigenlijk moet je het met een warmtepomp niet willen. Maar das mijn bescheiden mening.
Ik zou het niet doen. Zones zijn volgens mij een enorme edge case, en worden echt zelden toegepast. Dit toevoegen levert veel extra complexiteit op voor heel weinig mensen. Ik denk dat je tijd beter besteed kan worden.edterbak schreef op woensdag 15 november 2023 @ 20:34:
@Krisp @Maarten69 @sjampeter en iedereen die hier een goede mening over heeft..![]()
Filosofische vraag.
Ik krijg een vraag over zone 1 en zone 2 sturing. Dit heb ik uiteraard totaal niet voorzien in het ontwerp van af het begin van aan dat ik dit voor mijzefl ben gaan bouwen.
Persoonlijk ben ik van mening dat die zonesystemen ook een matig resultaat opleveren. Ik heb zelf ook aansturing per ruimte (5 zones), maar dat heb ik separaat getrokken. De centrale eenheid (Danfoss Icon) combineert die vraag, en dat gaat naar de warmtepomp toe. Net zo effectief (of zelfs beter), maar dan niet met 3 pompen in plaats van 1, een extra printplaat, etc, etc.
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
Dat is omdat bij buiten temperatuur in de range van 15C, heel veel huizen/situaties dusdanig zijn dat de warmte niet goed afgegeven kan worden. Dan slaat de pomp heel snel af als je het setpoint niet wat extra ruimte geeft om mee naar boven te glijden.Aziona schreef op woensdag 15 november 2023 @ 20:45:
Waarom laat softstart soms een +1 of +2 zien? Ik zou alleen een negatief getal verwachten als correctie.
Dit is voor de eerste 3 minuten na de start van de pomp begrenst op +5.
Na 3 minuten is dit in te stellen in het volgende scherm: je kunt hier dus ook 0 aangeven als je wilt.
:fill(white):strip_exif()/f/image/W7sSACZQON8N0bvtVOga5kiq.png?f=user_large)
Of @MikeyMan @Krisp
Ik maak een dropdown boven in RTC scherm met [zone 1] en [zone 2].
Op basis van de selectie dan de gegevens ophalen/opslaan onder RTC.z1 vs RTC.z2.
Maar, het is wel complex ja.
Met de huidige flow;
Als ik er niks aan doe, en iemand selecteert onder SETTINGS zone 2, dan heeft dan geen enkel effect op het uitgestuurde signaal voor het setten van water temperatuur. Die is fixed op z1.
Dus voor de mensen die dit doen, dan kijkt de flow dus links, maar stuurt de pomp rechts. Dat werkt niet.
Ik heb nooit stil gestaan bij deze sturing.
maar het is goed om hier meer over te praten.
Ik maak een dropdown boven in RTC scherm met [zone 1] en [zone 2].
Op basis van de selectie dan de gegevens ophalen/opslaan onder RTC.z1 vs RTC.z2.
Maar, het is wel complex ja.
Met de huidige flow;
Als ik er niks aan doe, en iemand selecteert onder SETTINGS zone 2, dan heeft dan geen enkel effect op het uitgestuurde signaal voor het setten van water temperatuur. Die is fixed op z1.
Dus voor de mensen die dit doen, dan kijkt de flow dus links, maar stuurt de pomp rechts. Dat werkt niet.
Ik heb nooit stil gestaan bij deze sturing.
maar het is goed om hier meer over te praten.
Ik zie de vervolgvraag al komen; vraag combineren tussen z1 en z2 om tot een gezamenlijke vraagtemperatuur te komen.
En ik vraag me serieus af of het überhaupt niet meer sturing nodig heeft dan alleen de zone waardes zetten.
Misschien is het handiger om er in dergelijke gevallen gewoon twee node red flows tegenaan te gooien die allebei een zone te laten bedienen.
Maar eerlijk gezegd zou ik het laten. Zeker zolang er nog wat bugs te pletten zijn. Wat dat betreft eens met @Krisp.
En ik vraag me serieus af of het überhaupt niet meer sturing nodig heeft dan alleen de zone waardes zetten.
Misschien is het handiger om er in dergelijke gevallen gewoon twee node red flows tegenaan te gooien die allebei een zone te laten bedienen.
Maar eerlijk gezegd zou ik het laten. Zeker zolang er nog wat bugs te pletten zijn. Wat dat betreft eens met @Krisp.
[ Voor 36% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2023 21:02 ]
@edterbak , het is nu al vrij complexe software. Ik zou het zelf eerst KISS houden en dan later uitbreiden.
Eigenlijk zoals je ook adviseert om functies pas aan te zetten naarmate je weet hoe je huis reageert op warmte.
Er zijn nu al zoveel functies die door en met elkaar werken, dat we best 'funky' dingen ervaren. Dat gaat met extra zones en ingewikkeldere sturingen etc. alleen nog maar erger worden.
Als je op papier kijkt, welke 'basis' dingen wil je dan voornamelijk doen met dit project? Als ik naar mezelf kijk:
- temperatuur bepalen in huis (waar je zo zuinig mogelijk wilt draaien)
- DHW op peil houden
- inzicht krijgen (visueel)
- WP uitzetten wanneer hij niets doet
Eigenlijk zoals je ook adviseert om functies pas aan te zetten naarmate je weet hoe je huis reageert op warmte.
Er zijn nu al zoveel functies die door en met elkaar werken, dat we best 'funky' dingen ervaren. Dat gaat met extra zones en ingewikkeldere sturingen etc. alleen nog maar erger worden.
Als je op papier kijkt, welke 'basis' dingen wil je dan voornamelijk doen met dit project? Als ik naar mezelf kijk:
- temperatuur bepalen in huis (waar je zo zuinig mogelijk wilt draaien)
- DHW op peil houden
- inzicht krijgen (visueel)
- WP uitzetten wanneer hij niets doet
Over meerdere zone’s:
‘
‘
- t gros werkt met 1 (WP) zone;
- er gezien de veelheid aan bèta’s blijkbaar nog heel veel te verbeteren valt;
- Meerdere zone’s ook met naregeling of met vvw verdeler met pomp & mixing valve opgelost kan worden.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Gisteren netjes uit, vanochtend niet aan. Er valt geen peil op te trekken...
Even om een overzicht te krijgen:MikeyMan schreef op donderdag 16 november 2023 @ 07:43:
Gisteren netjes uit, vanochtend niet aan. Er valt geen peil op te trekken...
Je hebt de volgende functies aan:
- RTC automations (poweron/off)
- WAR
- RTC temperatuur
- Softstart.
right?
Kun je een screenshot van de RTC setting geven en een screenshot van de scheduler tab?
PS.
Als de basis functionaliteit met zenden van setpoints tgv de functies en voor alle combinaties direct/cc + watertemp/thermostaat etc... goed werkt, dan zal ik de RTC automations gedeelte aanpakken zoals gisteren beschreven.
Minimaal op MQTT tab met optie om op dashboard te showen (via checkbox op de MQTT pagina wellichtedterbak schreef op woensdag 15 november 2023 @ 16:49:
Dat is wel mogelijk ja.
normaal gesproken heb je tenminste 1x per 5 minuten een waarde.
Ik kan een time out maken van 30 minuten en dan een waarschuwing ergens in MQTT tab of hardware tab of in log. Wat handiger is.
Ik ga parallel ook kijken of in een check op MQTT broker via mijn domotica kan doen aangezien deze ook nutteloos berichten heeft gepushed maar door wat drukke dagen nog niet in de logging heb kunnen kijken of ik daar fouten op heb gezien.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Inmiddels ben ik ook 'om'. Wat me niet helemaal duidelijk is, is hoe je autostart DHW instelt. Ik zie wel in de function schedule het topic Autostart DHW voorbij komen (en die gebruik ik voor mijn flow), maar volgens mij kun je dat niet in de scheduler instellen. Wellicht kijk ik verkeerd. 
Moest ook even wennen dat de RTC-functie in deze versie min of meer 'gereset' wordt binnen 5 minuten.
Verder staat er in de RTC-tab nog een toggle voor Enable between +3 and +4, maar die lijkt me niet meer van toepassing (iig niet op deze manier).
Moest ook even wennen dat de RTC-functie in deze versie min of meer 'gereset' wordt binnen 5 minuten.
Verder staat er in de RTC-tab nog een toggle voor Enable between +3 and +4, maar die lijkt me niet meer van toepassing (iig niet op deze manier).
[ Voor 30% gewijzigd door Krisp op 16-11-2023 09:34 ]
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP
Autostart is een geforceerd vangnet voor als de boiler te koud dreigt te worden.Krisp schreef op donderdag 16 november 2023 @ 09:23:
Inmiddels ben ik ook 'om'. Wat me niet helemaal duidelijk is, is hoe je autostart DHW instelt. Ik zie wel in de function schedule het topic Autostart DHW voorbij komen (en die gebruik ik voor mijn flow), maar volgens mij kun je dat niet in de scheduler instellen. Wellicht kijk ik verkeerd.
Moest ook even wennen dat de RTC-functie in deze versie min of meer 'gereset' wordt binnen 5 minuten.
Verder staat er in de RTC-tab nog een toggle voor Enable between +3 and +4, maar die lijkt me niet meer van toepassing (iig niet op deze manier).
Heb deze bijvoorbeeld op 20 graden staan. Als ie daar onder komt, doet ie een DHW run. No matter what.
Yes, yes and yes... Ben een grootgebruikeredterbak schreef op donderdag 16 november 2023 @ 08:55:
[...]
Even om een overzicht te krijgen:
Je hebt de volgende functies aan:
- RTC automations (poweron/off)
- WAR
- RTC temperatuur
- Softstart.
right?
Kun je een screenshot van de RTC setting geven en een screenshot van de scheduler tab?
PS.
Als de basis functionaliteit met zenden van setpoints tgv de functies en voor alle combinaties direct/cc + watertemp/thermostaat etc... goed werkt, dan zal ik de RTC automations gedeelte aanpakken zoals gisteren beschreven.
Van voor tot achter:
/f/image/wLUvWArzYafXVwSgU3LSaILc.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/zNIo5cqNjSzz65vHPRf78ywF.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/VhfrtfWXw21aE80AaeMmrxQv.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/mWiMTqbWbEkrWMCYmF4ZtnaT.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/BxgtqZH1gfjj9nxXZnUsRaIw.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Mjczu4dNE4u81UAmITNiCY0F.png?f=fotoalbum_large)
De 'piek' op rtc is omdat ik vanmorgen handmatig gepoogd heb de actie te triggeren door het setpoint te verhogen en verlagen.
Heb overigens inmiddels alle waardes een keer opnieuw gezet.
Waar mijn OCD heel erg slecht mee omgaat is dat ie het soms wel en soms niet doet. Zou logisch gezien niet moeten kunnen.

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 16-11-2023 10:02 ]
Auto start DHW, is niet in te plennen via scheduler. autostart dhw wordt puur getriggered door de temperatuur van DHW tank.Krisp schreef op donderdag 16 november 2023 @ 09:23:
Inmiddels ben ik ook 'om'. Wat me niet helemaal duidelijk is, is hoe je autostart DHW instelt. Ik zie wel in de function schedule het topic Autostart DHW voorbij komen (en die gebruik ik voor mijn flow), maar volgens mij kun je dat niet in de scheduler instellen. Wellicht kijk ik verkeerd.
Klopt. dit ga ik verbeteren als dit is wat we allemaal leuk vinden in RTC functieMoest ook even wennen dat de RTC-functie in deze versie min of meer 'gereset' wordt binnen 5 minuten.
Verder staat er in de RTC-tab nog een toggle voor Enable between +3 and +4, maar die lijkt me niet meer van toepassing (iig niet op deze manier).
edit:
Nu ik er nog een keer over nadenk:
De stappen van +1 +2 +3 zijn echt stappen.
kom je over de grens.. +2 > +3
Bij -3 -4: Hier kun je +3 > +10 van maken
In dit geval is een jump van +3 naar +10 erg groot.
Dit kun je dus in lineair verband laten berekenen. dat de uitkomst niet een stap functie is, maar een rechte lijn tussen de twee punten. Iedere tussenliggend punt wrodt een nieuwe correctie.
Dit kan nog duidelijker worden gemaakt dus.
[ Voor 19% gewijzigd door edterbak op 16-11-2023 14:21 ]
@MikeyMan
Ik zie in een screenshot dat ForceDHW aanstaat. Waarom is dat denk je?
Je operating modus staat in HEAT mode, dus de Force DHW option aan is nutteloos nu.
Weet je hoe deze aan is gekomen?
Je DHW tank temp is ook wat laag.
Ik zou die Autostart DHW op 35+ houden.
edit: sorry. ik lees netje toelichting er onder. dit wil je echt zelf
was even bang dat je boze mensen zou krijgen. Maar 20C douchen is geen pretje denk ik persoonlijk ghehehe
Ik zie in een screenshot dat ForceDHW aanstaat. Waarom is dat denk je?
Je operating modus staat in HEAT mode, dus de Force DHW option aan is nutteloos nu.
Weet je hoe deze aan is gekomen?
Je DHW tank temp is ook wat laag.
Ik zou die Autostart DHW op 35+ houden.
edit: sorry. ik lees netje toelichting er onder. dit wil je echt zelf
was even bang dat je boze mensen zou krijgen. Maar 20C douchen is geen pretje denk ik persoonlijk ghehehe
[ Voor 40% gewijzigd door edterbak op 16-11-2023 14:15 ]
Die is een keertje blijven hangen denk ik. Was me niet opgevallen. Zal eens checken of dat de volgende keer dat het goed gaat uit staat, en als het mis gaat aan.edterbak schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:12:
@MikeyMan
Ik zie in een screenshot dat ForceDHW aanstaat. Waarom is dat denk je?
Je operating modus staat in HEAT mode, dus de Force DHW option aan is nutteloos nu.
Weet je hoe deze aan is gekomen?
Laatste log regel met Force DHW is een 0:
Zal ik hem nu uit zetten?code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 16/11 14:09:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C 16/11 14:09:35 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C) 16/11 14:00:43 - Function SoftStart: SoftStart function end 16/11 14:00:43 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 216 (pump speed) 16/11 14:00:43 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 216 (80%) (DHW) 16/11 14:00:24 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (scheduler) 16/11 12:10:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 16/11 12:10:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 24 °C 16/11 12:10:03 - Function RTC: Correction change: From 1 to -1 °C (Room actual: 19.6 °C) 16/11 10:10:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation) 16/11 10:10:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 27 °C. New calculated setpoint: 26 °C 16/11 10:10:31 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 19.4 °C) 16/11 08:40:31 - Function WAR: Setpoint change: From 25.1 to 24.8 °C 16/11 08:37:21 - Function WAR: Setpoint change: From 24.8 to 25.1 °C 16/11 08:32:21 - Function WAR: Setpoint change: From 25.1 to 24.8 °C 16/11 08:12:42 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 16/11 08:11:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 27 (SP Calculation) 16/11 08:11:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 27 °C 16/11 08:11:00 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 19.1 °C) 16/11 08:05:51 - Function WAR: Setpoint change: From 24.8 to 25.1 °C 16/11 08:02:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation) 16/11 08:02:51 - Function WAR: Setpoint change: From 25.1 to 24.8 °C 16/11 08:02:42 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C 16/11 08:02:42 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.1°C 16/11 08:02:42 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 16/11 08:01:41 - Function WAR: Setpoint change: From 24.8 to 25.1 °C 16/11 07:52:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation) 16/11 07:52:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C 16/11 07:52:41 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (ENDING) Freq: 34Hz, SP_Final: 24.8°C 16/11 07:52:41 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 16/11 07:41:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 16/11 07:41:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 24 °C 16/11 07:41:31 - Function SoftStart: Correction: -5 > -2 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 23.8°C 16/11 07:40:31 - Function SoftStart: Start Phase 2 16/11 07:37:41 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 20.8°C 16/11 07:37:41 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 16/11 07:37:41 - Compressor: running 16/11 07:37:41 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 16/11 07:34:19 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI) 16/11 07:34:15 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 26 °C 16/11 07:34:15 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 19.3 °C) 16/11 07:34:12 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 16/11 07:34:11 - RTC: Room setpoint changed to: 19.6 °C 16/11 07:34:11 - RTC: Room setpoint changed to: 19.7 °C 16/11 07:34:10 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 27 °C 16/11 07:34:10 - Function RTC: Correction change: From 5 to 2 °C (Room actual: 19.3 °C) 16/11 07:34:10 - RTC: Room setpoint changed to: 19.8 °C 16/11 07:34:10 - RTC: Room setpoint changed to: 19.9 °C 16/11 07:34:10 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C 16/11 07:34:10 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C 16/11 07:34:10 - RTC: Room setpoint changed to: 20.2 °C 16/11 07:34:10 - RTC: Room setpoint changed to: 20.3 °C 16/11 07:33:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 30 °C 16/11 07:33:46 - Function RTC: Correction change: From 2 to 5 °C (Room actual: 19.3 °C) 16/11 07:33:46 - RTC: Room setpoint changed to: 20.4 °C 16/11 07:33:46 - RTC: Room setpoint changed to: 20.3 °C 16/11 07:33:46 - RTC: Room setpoint changed to: 20.2 °C 16/11 07:33:46 - RTC: Room setpoint changed to: 20.1 °C 16/11 07:33:45 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C 16/11 07:33:45 - RTC: Room setpoint changed to: 19.9 °C 16/11 07:33:45 - RTC: Room setpoint changed to: 19.8 °C 16/11 07:33:44 - RTC: Room setpoint changed to: 19.7 °C 16/11 07:33:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 27 °C 16/11 07:33:44 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 19.3 °C) 16/11 07:33:44 - RTC: Room setpoint changed to: 19.6 °C 16/11 07:33:19 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 16/11 07:33:19 - RTC: Room setpoint changed to: 19.4 °C 16/11 07:33:18 - RTC: Room setpoint changed to: 19.3 °C 16/11 07:33:18 - RTC: Room setpoint changed to: 19.4 °C 16/11 06:00:24 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler) 16/11 06:00:24 - Scheduler - Set QuietMode: 0 16/11 05:03:19 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 16/11 05:02:38 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 26 °C 16/11 05:02:38 - Function RTC: Correction change: From -3 to 1 °C (Room actual: 19.4 °C) 16/11 05:02:38 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 16/11 02:18:39 - Function WAR: Setpoint change: From 24.5 to 24.8 °C 16/11 01:35:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 16/11 01:35:59 - Function WAR: Setpoint change: From 24.2 to 24.5 °C 16/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/11 23:30:23 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (function RTC) 15/11 23:30:23 - Scheduler - Set QuietMode: 1 15/11 21:31:19 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 15/11 21:31:01 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 15/11 18:26:31 - Function SoftStart: SoftStart function end 15/11 18:26:31 - Function NightReduction: New correction: 0 °C 15/11 18:26:31 - Function RTC: Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 20.2 °C) 15/11 18:26:31 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 24.2 °C 15/11 18:26:30 - Function - WAR: 1 15/11 18:26:26 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 15/11 18:26:23 - Function - Solar: 1 15/11 18:26:22 - SYSTEM: WAR settings OK 15/11 18:26:23 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 15/11 18:26:22 - SYSTEM: Start--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/11 14:06:11 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 15/11 14:06:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 15/11 14:06:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 15/11 14:06:11 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 20.2°C) 15/11 14:06:11 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 20.2 °C) 15/11 12:21:54 - Function SoftStart: SoftStart function end 15/11 12:21:54 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 15/11 12:21:54 - Compressor: stopped 15/11 12:21:54 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 15/11 12:18:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 15/11 12:18:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 22 °C 15/11 12:18:44 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C) 15/11 10:16:13 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 15/11 10:16:13 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 24 °C 15/11 10:16:03 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 19.5 °C) 15/11 09:43:09 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation) 15/11 09:43:09 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 26 °C. New calculated setpoint: 25 °C 15/11 09:43:09 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 19.4 °C) 15/11 08:16:28 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation) 15/11 08:16:28 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C 15/11 08:16:28 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 19.2 °C) 15/11 08:12:18 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 15/11 08:11:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation) 15/11 08:11:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 25 °C 15/11 08:11:40 - Function RTC: Correction change: From -2 to 1 °C (Room actual: 19.3 °C) 15/11 08:11:40 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 15/11 07:53:23 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 15/11 07:43:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 15/11 07:43:23 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 15/11 07:43:23 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 23Hz, SP_Final: 22°C 15/11 07:43:23 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 15/11 07:31:13 - Function SoftStart: Start Phase 2 15/11 07:30:18 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 15/11 07:29:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 15/11 07:29:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 15/11 07:29:50 - Function SoftStart: Correction: -5 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C 15/11 07:29:34 - Function RTC: Correction change: From 1 to -2 °C (Room actual: 19.3 °C) 15/11 07:29:34 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 15/11 07:28:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 15/11 07:28:22 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 20 °C 15/11 07:28:22 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 20°C 15/11 07:28:22 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 15/11 07:28:22 - Compressor: running 15/11 07:28:22 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 15/11 07:25:18 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 15/11 07:25:04 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 15/11 07:25:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 25 °C 15/11 07:25:04 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (Room temp: 19.3°C) 15/11 07:25:04 - Function RTC: Correction change: From -2 to 1 °C (Room actual: 19.3 °C) 15/11 07:25:01 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 15/11 07:25:01 - RTC: Room setpoint changed to: 19.4 °C 15/11 07:25:00 - RTC: Room setpoint changed to: 19.3 °C 15/11 07:25:00 - RTC: Room setpoint changed to: 19.2 °C 15/11 07:24:59 - RTC: Room setpoint changed to: 19.1 °C 15/11 06:16:57 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 15/11 06:16:57 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.3 °C) 15/11 06:00:29 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler) 15/11 06:00:29 - Scheduler - Set QuietMode: 0 15/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/11 23:30:06 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (Scheduler) 14/11 23:30:06 - Scheduler - Set QuietMode: 1 14/11 22:18:50 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc automation: on/off) 14/11 22:18:50 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 19.6°C) 14/11 21:33:09 - Function SoftStart: SoftStart function end 14/11 21:33:09 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 14/11 21:33:09 - Compressor: stopped 14/11 21:33:09 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 14/11 21:30:18 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 14/11 21:29:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 14/11 21:29:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 21 °C 14/11 21:29:58 - Function RTC: Correction change: From 0 to -3 °C (Room actual: 19.5 °C) 14/11 21:29:58 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 14/11 20:25:59 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 14/11 20:19:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 14/11 20:19:19 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 24 °C 14/11 20:19:19 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C (Room actual: 19.5 °C) 14/11 20:15:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 14/11 20:15:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 14/11 20:15:59 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 28Hz, SP_Final: 22°C 14/11 20:15:59 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 14/11 20:03:49 - Function SoftStart: Start Phase 2 14/11 20:01:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 14/11 20:01:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 23 °C 14/11 20:01:44 - Function SoftStart: Correction: -1 > 1 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 23°C 14/11 20:01:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 14/11 20:01:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 14/11 20:01:24 - Function SoftStart: Correction: -4 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C 14/11 20:00:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 14/11 20:00:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 20 °C 14/11 20:00:58 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 18°C 14/11 20:00:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 14/11 20:00:58 - Compressor: running 14/11 20:00:58 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 14/11 19:40:28 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 14/11 19:40:28 - Compressor: stopped 14/11 19:40:28 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 14/11 19:40:25 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 14/11 19:40:25 - Scheduler - Operation Mode: 0 14/11 19:40:21 - MQTT Command: SetForceDHW: 0 14/11 19:40:21 - Scheduler - Force DHW: 0 14/11 19:40:20 - MQTT Command: SetDHWTemp: 48 (GUI) 14/11 19:40:20 - Scheduler: Stored next operating mode is removed 14/11 18:47:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 216 (pump speed) 14/11 18:47:58 - Compressor: running 14/11 18:47:58 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 216 (80%) (DHW) 14/11 18:47:20 - MQTT Command: SetForceDHW: 1 14/11 18:47:20 - Scheduler - Force DHW: 1 14/11 18:47:19 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 14/11 18:47:19 - Scheduler - Operation Mode: 4 14/11 18:47:18 - DHW: DHW temperature: 20°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run. 14/11 16:18:13 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 14/11 16:18:13 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 14/11 16:18:13 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.7 °C) 14/11 14:30:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 14/11 14:30:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 14/11 14:30:56 - Function WAR: Setpoint change: From 23 to 24 °C 14/11 12:19:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 14/11 12:19:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 20 °C 14/11 12:19:11 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 19.9 °C) 14/11 10:29:05 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 14/11 10:29:05 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 14/11 10:29:05 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 23 °C 14/11 10:22:55 - Function SoftStart: SoftStart function end 14/11 10:22:55 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 14/11 10:22:55 - Compressor: stopped 14/11 10:22:55 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 14/11 10:19:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 14/11 10:19:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 22 °C 14/11 10:19:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to -2 °C (Room actual: 19.7 °C) 14/11 09:15:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 14/11 09:15:52 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 24 °C 14/11 09:15:52 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 19.5 °C) 14/11 07:59:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 14/11 07:59:04 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 14/11 07:58:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 14/11 07:55:47 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 14/11 07:32:35 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 14/11 07:22:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation) 14/11 07:22:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C 14/11 07:22:34 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 30Hz, SP_Final: 25°C 14/11 07:22:34 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 14/11 07:12:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation) 14/11 07:12:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C 14/11 07:12:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (ENDING) Freq: 30Hz, SP_Final: 24°C 14/11 07:12:34 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 14/11 07:01:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 14/11 07:01:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 23 °C 14/11 07:01:24 - Function SoftStart: Correction: -4 > -2 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 23°C 14/11 07:00:24 - Function SoftStart: Start Phase 2 14/11 06:58:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 14/11 06:58:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 14/11 06:58:49 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C 14/11 06:57:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 14/11 06:57:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 20 °C 14/11 06:57:34 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 20°C 14/11 06:57:34 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 14/11 06:57:34 - Compressor: running 14/11 06:57:34 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 14/11 06:54:24 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 14/11 06:54:24 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 14/11 06:54:17 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 14/11 06:54:08 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 14/11 06:54:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 25 °C 14/11 06:54:08 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (Room temp: 19.3°C) 14/11 06:54:08 - Function RTC: Correction change: From -2 to 1 °C (Room actual: 19.3 °C) 14/11 06:54:08 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 14/11 06:20:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 14/11 06:20:34 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.3 °C) 14/11 06:00:52 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler) 14/11 06:00:52 - Scheduler - Set QuietMode: 0 14/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/11 23:30:29 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (Scheduler) 13/11 23:30:29 - Scheduler - Set QuietMode: 1 13/11 21:33:17 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 13/11 21:33:10 - Function SoftStart: SoftStart function end 13/11 21:33:10 - Compressor: stopped 13/11 21:33:00 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 13/11 21:33:00 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 21:33:00 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 21:32:59 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power OFF (Room temp: 19.6°C) 13/11 21:32:59 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C (Room actual: 19.6 °C) 13/11 21:32:59 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 13/11 20:48:21 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 13/11 20:38:20 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 25Hz, SP_Final: 23°C 13/11 20:38:20 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 13/11 20:36:18 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SoftStart) 13/11 20:36:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 25Hz, SP_Final: 22°C 13/11 20:35:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 20:35:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 20:35:50 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 24Hz, SP_Final: 23°C 13/11 20:31:10 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 20:31:10 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 20:31:10 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 28Hz, SP_Final: 22°C 13/11 20:30:50 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 20:30:50 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 20:30:50 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 28Hz, SP_Final: 23°C 13/11 20:26:10 - Function SoftStart: Start Phase 2 13/11 20:25:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 20:25:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 20:25:25 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 22°C 13/11 20:24:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 20:24:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 20:24:25 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C 13/11 20:23:55 - Function SoftStart: Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 20°C 13/11 20:23:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 13/11 20:23:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 20 °C 13/11 20:23:20 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz, SP_Final: 18°C 13/11 20:23:20 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 13/11 20:23:20 - Compressor: running 13/11 20:23:20 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 13/11 20:22:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 20:22:55 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 20:22:55 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 19.6 °C) 13/11 18:16:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 18:16:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 18:16:20 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.7 °C) 13/11 16:45:18 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 13/11 16:45:17 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 13/11 16:43:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 16:43:49 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 16:43:49 - Function WAR: Setpoint change: From 23 to 24 °C 13/11 14:24:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 13/11 14:24:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 20 °C 13/11 14:24:11 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 19.9 °C) 13/11 13:23:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 13:23:17 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 13:23:17 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 23 °C 13/11 10:25:05 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 10:25:05 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 10:25:05 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C) 13/11 09:32:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 09:32:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 09:32:26 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C 13/11 09:12:00 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (GUI) 13/11 08:28:46 - Function SoftStart: SoftStart function end 13/11 08:28:46 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 13/11 08:28:46 - Compressor: stopped 13/11 08:28:46 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 13/11 08:25:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 08:25:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 08:25:31 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 19.9 °C) 13/11 06:25:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 06:25:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 06:25:56 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C) 13/11 06:16:35 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 13/11 06:06:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 06:06:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 06:06:35 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 22°C 13/11 06:06:35 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step 13/11 06:00:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 06:00:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 06:00:24 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 13/11 06:00:16 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, SP_Final: 22°C 13/11 06:00:16 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 13/11 06:00:16 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart) 13/11 06:00:16 - Scheduler - Set QuietMode: 0 13/11 05:55:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 05:55:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 05:55:25 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C 13/11 05:54:24 - Function SoftStart: Start Phase 2 13/11 05:54:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 05:54:14 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 05:54:14 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 13/11 05:53:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 05:53:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 05:53:39 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C 13/11 05:52:29 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) 13/11 05:52:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C 13/11 05:52:29 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 21°C 13/11 05:52:09 - Function SoftStart: Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 20°C 13/11 05:51:34 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation) 13/11 05:51:34 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 20 °C 13/11 05:51:34 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 18°C 13/11 05:51:34 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed) 13/11 05:51:34 - Compressor: running 13/11 05:51:34 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 13/11 05:51:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 13/11 05:51:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C 13/11 05:51:04 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 26 °C 13/11 05:48:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation) 13/11 05:48:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C 13/11 05:48:44 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 25 °C 13/11 05:00:16 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 13/11 04:59:42 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 13/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/11 00:51:32 - Function SoftStart: SoftStart function end 13/11 00:51:32 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 13/11 00:51:32 - Compressor: stopped 13/11 00:51:32 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 12/11 23:30:52 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (Scheduler) 12/11 23:30:52 - Scheduler - Set QuietMode: 1 12/11 22:37:16 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 12/11 22:36:44 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 12/11 22:27:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation) 12/11 22:27:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C 12/11 22:27:46 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 20 °C) 12/11 18:48:11 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
Ja klopt. Ik heb een 400 liter tank. Die sensor zit op 1/3.Je DHW tank temp is ook wat laag.
Ik zou die Autostart DHW op 35+ houden.
edit: sorry. ik lees netje toelichting er onder. dit wil je echt zelf![]()
was even bang dat je boze mensen zou krijgen. Maar 20C douchen is geen pretje denk ik persoonlijk ghehehe
Als het ding daar 20 graden meet is het bovenin nog veel warmer.
Zie:
/f/image/hl6AQDwQs8KmqpoB4THVSrJJ.png?f=fotoalbum_large)
@MikeyMan
Zet die DHW maar uit hoor.
Volgende keer als hij het wel/niet doet de RTC automation, dan graag direct kijken naar dit dingetje in je dashboard. Stond ie aan of niet. Ik denk dat daar een verband tussen is. (die ik er uitmoetslogen dus)
Zet die DHW maar uit hoor.
Volgende keer als hij het wel/niet doet de RTC automation, dan graag direct kijken naar dit dingetje in je dashboard. Stond ie aan of niet. Ik denk dat daar een verband tussen is. (die ik er uitmoetslogen dus)
Check... Dhw run draait nu, even afwachten of ie daarna aan blijft staan.edterbak schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:23:
@MikeyMan
Zet die DHW maar uit hoor.
Volgende keer als hij het wel/niet doet de RTC automation, dan graag direct kijken naar dit dingetje in je dashboard. Stond ie aan of niet. Ik denk dat daar een verband tussen is. (die ik er uitmoetslogen dus)
Ter informatie. Ik denk dat je dit wel weet, maar zeg het toch voor de zekerheid.
DHW run kun je ook draaien zonder ForceDHW. Gewoon op DHW-Only zetten, en dan gaat hij wat doen als de temperatuur te laag is.
Via scheduler "ForceDHW" dat is duidelijk. Die schakelt operation mode en zet DHW modus aan en zet ForceDHW aan.
Via Autostart DHW is er geen ForceDHW automatisch meer sinds laatste update.
DHW run kun je ook draaien zonder ForceDHW. Gewoon op DHW-Only zetten, en dan gaat hij wat doen als de temperatuur te laag is.
Via scheduler "ForceDHW" dat is duidelijk. Die schakelt operation mode en zet DHW modus aan en zet ForceDHW aan.
Via Autostart DHW is er geen ForceDHW automatisch meer sinds laatste update.
Ik denk eerlijk gezegd dat ik nergens zelf (bewust) forceful dhw heb aangezet in de planning. Zie hem bij settings aan staan. Nu uitgezet.edterbak schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:57:
Ter informatie. Ik denk dat je dit wel weet, maar zeg het toch voor de zekerheid.
DHW run kun je ook draaien zonder ForceDHW. Gewoon op DHW-Only zetten, en dan gaat hij wat doen als de temperatuur te laag is.
Via scheduler "ForceDHW" dat is duidelijk. Die schakelt operation mode en zet DHW modus aan en zet ForceDHW aan.
Via Autostart DHW is er geen ForceDHW automatisch meer sinds laatste update.
Zojuist met reden niet aan gegaan. Dus geen goede test case.
Nu even kijken of ie aan slaat bij temperatuur daling.
code:
1
2
3
4
5
6
| 17/11 05:03:20 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 17/11 05:02:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 25 °C 17/11 05:02:37 - Function RTC: Correction change: From -3 to -1 °C (Room actual: 19.6 °C) 17/11 05:02:37 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C 17/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48 -------------------------------- |
Nu even kijken of ie aan slaat bij temperatuur daling.
[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 17-11-2023 05:29 ]
Yup
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| 17/11 06:09:29 - Compressor: running 17/11 06:09:29 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT) 17/11 06:08:09 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed) 17/11 06:08:09 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low) 17/11 06:06:11 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 17/11 06:06:10 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 27 °C 17/11 06:06:10 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (Room temp: 19.4°C) 17/11 06:06:10 - Function RTC: Correction change: From -1 to 1 °C (Room actual: 19.4 °C) 17/11 06:00:25 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler) 17/11 06:00:25 - Scheduler - Set QuietMode: 0 |
Sinds woensdag 23.10 beta31 draaien, direct modus met externe thermostaat.
Ziet er goed uit, mooie verbeteringen en alle settings werken tot nu toe goed
Initiële opstart ging ook lekker vlot.
Softstart geeft nog wel wat problemen bij mij op twee punten:
15/11 22:11:46 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 0 (QM blijft 0)
15/11 21:59:46 - Function SoftStart: Start Phase 2
15/11 21:59:29 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 50Hz, SP_Final: 25°C
15/11 21:58:49 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 24°C
15/11 21:56:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation) (initiele correctie gaat goed)
15/11 21:56:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 28 °C. New calculated setpoint: 25 °C
15/11 21:56:45 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz, SP_Final: 23°C
15/11 21:56:45 - Compressor: running
15/11 21:56:45 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (15 minutes) (ingesteld dat ik QM 3 wil)
15/11 21:47:51 - Function - SoftStart: 1
Ziet er goed uit, mooie verbeteringen en alle settings werken tot nu toe goed
Initiële opstart ging ook lekker vlot.
Softstart geeft nog wel wat problemen bij mij op twee punten:
- Negatieve correctie van de watertemperatuur doet hij zodra de compressor start geheel naar verwachting. Maar er volgt daarna geen nieuwe correctie om de watertemperatuur weer omhoog bij te stellen waardoor hij al vrij snel af slaat door overshoot.
- 2e punt is de quietemode addon, wanneer ik deze optie aanzet komen er wel log regels dat de timer voor de quitemode loopt maar hij wordt nooit daadwerkelijk aangezet
15/11 22:11:46 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 0 (QM blijft 0)
15/11 21:59:46 - Function SoftStart: Start Phase 2
15/11 21:59:29 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 50Hz, SP_Final: 25°C
15/11 21:58:49 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 24°C
15/11 21:56:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation) (initiele correctie gaat goed)
15/11 21:56:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 28 °C. New calculated setpoint: 25 °C
15/11 21:56:45 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz, SP_Final: 23°C
15/11 21:56:45 - Compressor: running
15/11 21:56:45 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (15 minutes) (ingesteld dat ik QM 3 wil)
15/11 21:47:51 - Function - SoftStart: 1
[ Voor 42% gewijzigd door Kroontje03 op 17-11-2023 13:30 ]
TOP. bedankt voor deze feedback.Kroontje03 schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 13:21:
Sinds woensdag 23.10 beta31 draaien, direct modus met externe thermostaat.
Ziet er goed uit, mooie verbeteringen en alle settings werken tot nu toe goed
Initiële opstart ging ook lekker vlot.
Okay, punt 1 is vreemd. Bij mij doet hij dat wel.Softstart geeft nog wel wat problemen bij mij op twee punten:15/11 22:37:12 - Function - SoftStart: 0 ](softstart hier zelf uitgezet na bijna 3 minuten overshoot om te voorkomen dat hij uit zou gaan)
- Negatieve correctie van de watertemperatuur doet hij zodra de compressor start geheel naar verwachting. Maar er volgt daarna geen nieuwe correctie om de watertemperatuur weer omhoog bij te stellen waardoor hij al vrij snel af slaat door overshoot.
- 2e punt is de quietemode addon, wanneer ik deze optie aanzet komen er wel log regels dat de timer voor de quitemode loopt maar hij wordt nooit daadwerkelijk aangezet
15/11 22:11:46 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 0 (QM blijft 0)
15/11 21:59:46 - Function SoftStart: Start Phase 2
15/11 21:59:29 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 50Hz, SP_Final: 25°C
15/11 21:58:49 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 24°C
15/11 21:56:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation) (initiele correctie gaat goed)
15/11 21:56:45 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 28 °C. New calculated setpoint: 25 °C
15/11 21:56:45 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz, SP_Final: 23°C
15/11 21:56:45 - Compressor: running
15/11 21:56:45 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (15 minutes) (ingesteld dat ik QM 3 wil)
15/11 21:47:51 - Function - SoftStart: 1
Ik zal kijken of ik iets kan vinden wat hier aan de hand is.
Geld ook voor punt 2 dan
[ Voor 6% gewijzigd door edterbak op 17-11-2023 13:34 ]
Tot nu toe weinig spannends idd. Nog zaken die ik extra kan testen/forceren?edterbak schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 13:35:
Algemene observatie van mij is ook dat er weinig mensen meldingen maken bij beta31. Ik zie dat als een positief signaal, maar misschien ben ik iets te vlug met deze conclusie .
Geen idee of je kunt zien hoe vaak er op het bestand is geklikt...?
nee, dat is niet nodig hoor @MikeyMan
Als de standaard situatie goed is, komen vanzelf de edge cases naar boven en deze kan ik dan aanpakken.
Ook wel eens fijn dat het rustig is
Ik ga tijd inruimen om het dashboard + HELP knoppen correct en kloppend te maken... mag ook wel eens.
Hier zijn tips/suggesties ook welkom overigens.
Als de standaard situatie goed is, komen vanzelf de edge cases naar boven en deze kan ik dan aanpakken.
Ook wel eens fijn dat het rustig is
Ik ga tijd inruimen om het dashboard + HELP knoppen correct en kloppend te maken... mag ook wel eens.
Hier zijn tips/suggesties ook welkom overigens.
[ Voor 29% gewijzigd door edterbak op 17-11-2023 13:49 ]
hmm nog een ander puntje gevonden in 23.10 beta31.
Sterilizationrun afgetrapt via de sheduler, deze wordt netjes uitgevoerd.
Doeltemperatuur bereikt maar wordt niet afgerond zoals voorheen. Force sterilization toggel blijft actief(gaat uiteindelijk uit omdat de status uit Heishamon als uit terugkomt)
Vervolgens wordt mijn volgende actie in de shedular ook niet uitgevoerd, weet alleen niet of dit met elkaar te maken heeft.
(MQTT Command: SetForceSterilization: 0 komt niet voorbij in de logging)
17/11 16:01:54 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (GUI) (sheduler had deze actie moeten uitvoeren)
17/11 14:30:11 - Compressor: stopped
17/11 12:05:09 - MQTT Command: SetForceSterilization: 1
17/11 12:05:09 - Scheduler - Force Sterilization: 1
17/11 12:05:06 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 3
17/11 12:03:20 - Compressor: running
17/11 12:00:06 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (scheduler)
Sterilizationrun afgetrapt via de sheduler, deze wordt netjes uitgevoerd.
Doeltemperatuur bereikt maar wordt niet afgerond zoals voorheen. Force sterilization toggel blijft actief(gaat uiteindelijk uit omdat de status uit Heishamon als uit terugkomt)
Vervolgens wordt mijn volgende actie in de shedular ook niet uitgevoerd, weet alleen niet of dit met elkaar te maken heeft.
(MQTT Command: SetForceSterilization: 0 komt niet voorbij in de logging)
17/11 16:01:54 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (GUI) (sheduler had deze actie moeten uitvoeren)
17/11 14:30:11 - Compressor: stopped
17/11 12:05:09 - MQTT Command: SetForceSterilization: 1
17/11 12:05:09 - Scheduler - Force Sterilization: 1
17/11 12:05:06 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 3
17/11 12:03:20 - Compressor: running
17/11 12:00:06 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (scheduler)
@Kroontje03
Ja, dit heeft nog wat liefde nodig.
De ForceDHW implementatie die ik had is nooit juist geweest.
Volgende must-do voor dat de beta status er af kan
Ja, dit heeft nog wat liefde nodig.
De ForceDHW implementatie die ik had is nooit juist geweest.
Volgende must-do voor dat de beta status er af kan
@edterbak
Heb wel een probleempje met beta 31.
Merkte regelmatig hele korte runs, dacht dat het aan de buiten temperatuur lag.
Eens gemonitord wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt
De flow wordt laag wanneer de compressor aanslaat.
Hij regelt dus precies andersom. Normaal zonder compressor draait die ongeveer 9.8 -10 liter.
Voordat de compressor aanslaat gaat die eerst hoog ca 21 liter bij mij en regelt zich dan heel snel terug naar 8 liter/minuut. Resultaat is dus dat hij zijn warmte niet kwijt kan en uitslaat.
Dacht eerst dat ik de filters verstopt had deze gecontroleerd niets aan de hand. Settings nagekeken geen verschil met oudere flows, dus even vorige versie erop gezet en loopt nu dus weer met de hogere flow tijdens compressor run en brengt de boel rustig weer op temperatuur. Kan het niet verklaren maar iets beinvloed de flow, Pumpspeed gebruik ik niet. Wacht wel even je comment af.
draai voorlopig maar even op oudere versie
Heb wel een probleempje met beta 31.
Merkte regelmatig hele korte runs, dacht dat het aan de buiten temperatuur lag.
Eens gemonitord wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt
De flow wordt laag wanneer de compressor aanslaat.
Hij regelt dus precies andersom. Normaal zonder compressor draait die ongeveer 9.8 -10 liter.
Voordat de compressor aanslaat gaat die eerst hoog ca 21 liter bij mij en regelt zich dan heel snel terug naar 8 liter/minuut. Resultaat is dus dat hij zijn warmte niet kwijt kan en uitslaat.
Dacht eerst dat ik de filters verstopt had deze gecontroleerd niets aan de hand. Settings nagekeken geen verschil met oudere flows, dus even vorige versie erop gezet en loopt nu dus weer met de hogere flow tijdens compressor run en brengt de boel rustig weer op temperatuur. Kan het niet verklaren maar iets beinvloed de flow, Pumpspeed gebruik ik niet. Wacht wel even je comment af.
draai voorlopig maar even op oudere versie
Wat bij mij heeft geholpen is de access point waarmee Heishamon verbinding maakt op 2.4ghz only zetten.Boxbal schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 17:44:
Ik heb veel HEISHAMON Connection: Offline Online meldingen.
Wat betekent dat? Kan het kwaad? Hoe komt het? en hoe kan ik het vermeiden/oplossen? Zoeken op het forum leidt me naar post naar mensen die het ook hebben, maar de oorzaak noch oplossing gevonden.
[Afbeelding]
Niet echt een bugje, maar;
17/11 11:09:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 27 °C
Typo by setpont ipv setpoint =)
17/11 11:09:11 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 27 °C
Typo by setpont ipv setpoint =)
Wat zegt je heishamon over de verbinding?Boxbal schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 17:44:
Ik heb veel HEISHAMON Connection: Offline Online meldingen.
Wat betekent dat? Kan het kwaad? Hoe komt het? en hoe kan ik het vermeiden/oplossen? Zoeken op het forum leidt me naar post naar mensen die het ook hebben, maar de oorzaak noch oplossing gevonden.
[Afbeelding]
Nog even nagekeken, maar lijkt hier wel goed te gaan.Pietjebel10 schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 17:31:
@edterbak
Heb wel een probleempje met beta 31.
Merkte regelmatig hele korte runs, dacht dat het aan de buiten temperatuur lag.
Eens gemonitord wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt
De flow wordt laag wanneer de compressor aanslaat.
Hij regelt dus precies andersom. Normaal zonder compressor draait die ongeveer 9.8 -10 liter.
Voordat de compressor aanslaat gaat die eerst hoog ca 21 liter bij mij en regelt zich dan heel snel terug naar 8 liter/minuut. Resultaat is dus dat hij zijn warmte niet kwijt kan en uitslaat.
Dacht eerst dat ik de filters verstopt had deze gecontroleerd niets aan de hand. Settings nagekeken geen verschil met oudere flows, dus even vorige versie erop gezet en loopt nu dus weer met de hogere flow tijdens compressor run en brengt de boel rustig weer op temperatuur. Kan het niet verklaren maar iets beinvloed de flow, Pumpspeed gebruik ik niet. Wacht wel even je comment af.
draai voorlopig maar even op oudere versie
Zie je iets in de logs? Gek dat ie terug regelt.
Niets te zien in de logs draait nu nog steeds op een oudere versie, zal vanavond weer de laatste versie erop zetten, , dan eens kijken wat die nu brengt.MikeyMan schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 20:03:
[...]
Wat zegt je heishamon over de verbinding?
Ik heb het niet over de logs.Pietjebel10 schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 15:02:
[...]
Niets te zien in de logs draait nu nog steeds op een oudere versie, zal vanavond weer de laatste versie erop zetten, , dan eens kijken wat die nu brengt.
Wat zegt de webui over de verbindingssterkte?
Van wat ik weet bij mij (wel flink oudere versie), is dat als Force DHW run nog aanstond, dat ik inconsistenties had met het aan/uit gaan.edterbak schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:23:
@MikeyMan
Zet die DHW maar uit hoor.
Volgende keer als hij het wel/niet doet de RTC automation, dan graag direct kijken naar dit dingetje in je dashboard. Stond ie aan of niet. Ik denk dat daar een verband tussen is. (die ik er uitmoetslogen dus)
Handmatig uitzetten, dan resetten in de system tab en daarna leek alles weer oke te gaan. Ik heb het nu helemaal niet meer gehad, maar heb ook al ffies geen Force DHW run meer gedaan. De auto start werkt prima bij mij, alleen zal ik straks met wat oudere kinderen naar periodieke runs moeten gaan.
Ik ga straks even de nieuwste beta draaien. Bij mij ben ik voornamelijk met de WAR grafiek aan het spelen om te zien met welke watertemperatuur ik alles lekker warm krijg in huis.
RTC, softstart en flexibele pumpspeed staan uit en dat zorgt voor lange runs, vandaag 8 uur. Ik ben alleen daarmee weer benieuwd of zo'n lange run 'goedkoper' is dan 1 kortere run met een iets warmere temp. Ik vind ietwat meer overshoot niet heel erg
[ Voor 9% gewijzigd door Krilo_89 op 18-11-2023 15:41 ]
Ik ben nu bezig met de ForceDHW / ForceSterelization / BoostDHW mode.
Het is niet zo spannend. Maar ik verwacht dat het beter gaat werken, zonder dat die ForceDHW toggle constant dwars zit straks.
Althans, dat is de bedoeling.
Het is niet zo spannend. Maar ik verwacht dat het beter gaat werken, zonder dat die ForceDHW toggle constant dwars zit straks.
Althans, dat is de bedoeling.
Ik wil de node red dashboards graag ook van buiten het huis kunnen benaderen. Dat kan natuurlijk eenvoudig via een port forward in de router ingesteld worden, maar dan is het dashboard zonder login/wachtwoord voor iedereen benaderbaar. Vind ik niet zo'n fijn idee.
Ik lees dat het mogelijk is om node red dashboard via login/wachtwoord af te schermen. Of via een VPN naar mijn synology een verbinding met het LAN maken. Beide opties lijken mogelijk, maar wat nou beste aanpak is dat weet ik niet goed.
Nu ben ik vast niet de eerste die de dashboards ook van buiten wil kunnen benaderen. Hoe hebben jullie beveiliging ingericht? Of toch dashboard maar open gelaten naar de buitenwereld?
Ik lees dat het mogelijk is om node red dashboard via login/wachtwoord af te schermen. Of via een VPN naar mijn synology een verbinding met het LAN maken. Beide opties lijken mogelijk, maar wat nou beste aanpak is dat weet ik niet goed.
Nu ben ik vast niet de eerste die de dashboards ook van buiten wil kunnen benaderen. Hoe hebben jullie beveiliging ingericht? Of toch dashboard maar open gelaten naar de buitenwereld?
Had hem open staan met port forwarding, maar inmiddels over op VPN.sunny9 schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 16:39:
Ik wil de node red dashboards graag ook van buiten het huis kunnen benaderen. Dat kan natuurlijk eenvoudig via een port forward in de router ingesteld worden, maar dan is het dashboard zonder login/wachtwoord voor iedereen benaderbaar. Vind ik niet zo'n fijn idee.
Ik lees dat het mogelijk is om node red dashboard via login/wachtwoord af te schermen. Of via een VPN naar mijn synology een verbinding met het LAN maken. Beide opties lijken mogelijk, maar wat nou beste aanpak is dat weet ik niet goed.
Nu ben ik vast niet de eerste die de dashboards ook van buiten wil kunnen benaderen. Hoe hebben jullie beveiliging ingericht? Of toch dashboard maar open gelaten naar de buitenwereld?
Cloudflare (Zero Trust) tunnelsunny9 schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 16:39:
Hoe hebben jullie beveiliging ingericht? Of toch dashboard maar open gelaten naar de buitenwereld?
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/