Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 92 ... 121 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Kun je deze allemaal even van waarde veranderen en weer terug. Kijken of dat helpt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/29Pekz-K_cgGVAZAR08X2Jve-Js=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xnZbWSnpaIccmZcMbHz6DpBt.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-09 17:38
Ik ben even terug gegaan naar de 23.09 stable, en daar lijkt alles wel goed te gaan.

F-WAR-SP staat op 22.
FORCE-DHW-ACTIVE staat op 0 (draai op heat only)
SHIFT-FINEL zie ik er niet tussen staan?
SP-FINEL staat op 22

Ik zal zo weer even de beta 11 erop zetten om te kijken wat de waardes dan zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-09 17:38
Nou, ik snap er niets meer van. beta 11 er weer op gezet en alles werkt weer.
Enig idee hoe dat kan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Geen idee. :) Maar, positief nieuws.... "ill take it" :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-09 17:38
hahaha precies!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 04-09 11:18
MikeyMan schreef op woensdag 1 november 2023 @ 06:55:
@edterbak das wel veel hoor! Had er 18 gisteren ;)
Hoe doe je dat?

Staat softstart aan? En welke settings heb je bij RTC staan?

@edterbak , ik ben nog aan het uitvogelen of ik kleine of grotere stapjes wil in de RTC, of in ieder geval wat voor effect het heeft. Het aan/uit schakelen doe ik wat 'groffer', zodat ik op een dag minder starts krijg. Ik laat hem bewust wat meer afkoelen door de triggers, waardoor hij daarna lang en rustig weer kan opbouwen naar de 21.7 graden. Hoe heb jij dat nu staan?

Ik heb nu:
Trigger action above dT0.1
Revert action below dT-0.7
0.4-3
Too warm0.2-2
0.1-1
Room setpoint21.7
Room actual21.8
-0.1+1
Too cold-0.2+2
-0.4+3
Custom-1+4
fietsensloper schreef op woensdag 1 november 2023 @ 13:05:
Nou, ik snap er niets meer van. beta 11 er weer op gezet en alles werkt weer.
Enig idee hoe dat kan?
Ik had gisteren ook een 'vastloper' (wel beta10) in de zin van: geen een wijziging had effect. De temp van het huis was onder wat het moest zijn, maar de WP ging niet aan. Na handmatig aanzetten, starte de WP ook niet. Heishamon of node-red herstarten maakte niet uit en ook het herhaaldelijk wijzigen van settings niet.

Ik had de dag ervoor wel een error gehad (gereset uiteraard) en ik had tijdelijk watertemperatuur aan gezet, waarna ik dat weer had terug gedraaid. Ik denk dat die wijziging de boosdoener was, want toen ik de thermostaat (controller van pana) een paar graden hoger zette, sloeg de WP aan en werden alle automations ook weer getriggerd.

Daaruit voortkomend heb ik eigenlijk nog de vraag of mensen hier op watertemperatuur draaien of op de interne thermostaat? Ik gebruik een sensor in homeassistant als thermostaat binnen node-red, maar heb dus geen echte externe thermostaat.

[ Voor 24% gewijzigd door Krilo_89 op 01-11-2023 20:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Krilo_89 schreef op woensdag 1 november 2023 @ 20:14:
[...]

Hoe doe je dat?

Staat softstart aan? En welke settings heb je bij RTC staan?
Euh, ja beiden. Kan ff geen screenshot maken, maar komt vooral door optimalisatie aan afgiftekant. Heb alleen vloerverwarming, en dat resulteert nu gemiddeld in 1 heat run per dag. Als het kouder wordt zal het wel wat oplopen .
@edterbak , ik ben nog aan het uitvogelen of ik kleine of grotere stapjes wil in de RTC, of in ieder geval wat voor effect het heeft. Het aan/uit schakelen doe ik wat 'groffer', zodat ik op een dag minder starts krijg. Ik laat hem bewust wat meer afkoelen door de triggers, waardoor hij daarna lang en rustig weer kan opbouwen naar de 21.7 graden. Hoe heb jij dat nu staan?
Als je minder runs wilt zul je voor een stabielere temperatuur moeten zorgen en dus kleinere marges.
Ik heb nu:
Trigger action above dT0.1
Revert action below dT-0.7
0.4-3
Too warm0.2-2
0.1-1
Room setpoint21.7
Room actual21.8
-0.1+1
Too cold-0.2+2
-0.4+3
Custom-1+4



[...]

Ik had gisteren ook een 'vastloper' (wel beta10) in de zin van: geen een wijziging had effect. De temp van het huis was onder wat het moest zijn, maar de WP ging niet aan. Na handmatig aanzetten, starte de WP ook niet. Heishamon of node-red herstarten maakte niet uit en ook het herhaaldelijk wijzigen van settings niet.

Ik had de dag ervoor wel een error gehad (gereset uiteraard) en ik had tijdelijk watertemperatuur aan gezet, waarna ik dat weer had terug gedraaid. Ik denk dat die wijziging de boosdoener was, want toen ik de thermostaat (controller van pana) een paar graden hoger zette, sloeg de WP aan en werden alle automations ook weer getriggerd.

Daaruit voortkomend heb ik eigenlijk nog de vraag of mensen hier op watertemperatuur draaien of op de interne thermostaat? Ik gebruik een sensor in homeassistant als thermostaat binnen node-red, maar heb dus geen echte externe thermostaat.
De meeste draaien vziw op watertemperatuur. Zelden op de interne thermostaat. In mijn geval sowieso omdat dat ding niet in de woonkamer hangt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Krilo_89 schreef op woensdag 1 november 2023 @ 20:14:
[...]

Hoe doe je dat?

Staat softstart aan? En welke settings heb je bij RTC staan?

@edterbak , ik ben nog aan het uitvogelen of ik kleine of grotere stapjes wil in de RTC, of in ieder geval wat voor effect het heeft. Het aan/uit schakelen doe ik wat 'groffer', zodat ik op een dag minder starts krijg. Ik laat hem bewust wat meer afkoelen door de triggers, waardoor hij daarna lang en rustig weer kan opbouwen naar de 21.7 graden. Hoe heb jij dat nu staan?
Sorry, dit had je al een keer gevraagd. Het is mij ontschoten om hier op te reageren.

Ik gebruik functie WAR+RTC+SoftStart
Direct modus + WaterTemperatuur.

Mijn mening/gevoel zegt dat je niet in één klap alles moet gebruiken.
Het Home dashboard is van boven naar beneden eigenlijk van belangrijk naar minder belangrijk.

Stap 1 - WAR (alleen deze functie)
Het is van belang om ervaring te hebben bij welke water temperatuur je huis behaaglijk is. Dit bij warm en koud weer.
Als je dit eenmaal weet, dan kun je de war functie instellen.
Pas als je dit hebt, en je bent er tevreden mee, dan pas kun je verder naar stap 2

Stap 2 - RTC
Het is ook hier belangrijk om eerst een tijdje te draaien zonder dat je RTC actief gebruikt.
Kijk naar de temperatuur lijnen.
Hoe gevoelig / grillig zijn ze.
Als je het meetsignaal te grillig vind dan kun je daar wat aan doen. Bijvoorbeeld door op de WP Personal tab, bij de uitgang van de sensor een SMOOTH functie (zwevend gemiddelde bijvoorbeeld) over x meetpunten te zetten. Als je tevreden bent, dan pas verder.

Daarna begin je met ruime temperatuur grenzen. Als je gelijk te strak begint met 0.1°C verschil tussen de 6 ranges, dan kun je gaan oscileren (overshoot > undershoot > overshoot .> undershoot....) als je pech hebt.

Dus begin relaxed, en als je denkt dat het te relaxed is, dan haal je er een 0.1°C af. Een paar dagen aankijken is belangrijk om het gedrag door de dag/nacht heen te observeren.

Stap 3 - Softstart
Dit is een vreemde eend.
Je kunt hiermee namelijk ook het resultaat van stap 1 en 2 teniet doen als je niet goed aanpakt.
Bijvoorbeeld door "Upperlimit correction" te hoog te zetten..

Maar hier mijn instellingen voor RTC. Dit is met vloerverwarming op BG (60m²)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8GJOxePRWCgcE9RFwRqe2L9M9zg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a72kwwro6dKuNzrExb5uOMCc.png?f=fotoalbum_large

Helpt dit?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Krilo_89 schreef op woensdag 1 november 2023 @ 20:14:
[...]

Daaruit voortkomend heb ik eigenlijk nog de vraag of mensen hier op watertemperatuur draaien of op de interne thermostaat?
Water Temparetuur:
De pomp stuurt 100% op water temperatuur. De sensor hiervan zit in de pomp zelf.
De enige manier om er voor te zorgen dat de temperatuur van het water correct gemeten wordt, is door ten aller tijde de circulatie aan te hebben. Dus als water temperatuur te hoog is, als water temperatuur exact goed is, en als water temperatuur te laag is tijdens een run of niet. Gewoon always on. Want zonder circulatie kan de pomp niet weten hoe warm/koud het water verderop in de leiding is.

Thermostaat Extern/Intern
De controller aan de wand is de Thermostaat (Intern).
Een andere controller aangesloten op de pomp via CN-CNT of CN-NMODE is Thermostat (external)

Dit ding meet de dus kamer temperatuur.
De warmtepomp bepaalt of er circulatie nodig is op basis van de ruimte temperatuur.
Is de temperatuur te laag > circulatie aan
Is de temperatuur te hoog > circulatie uit.

RuimteSensor:
Geen idee eigenlijk. Ik heb hier zelf geen ervaring mee. Maar ik verwacht dat dit ding zich helemaal gelijk gedraagt als een Thermostaat intern/extern.


Het instellen van water temperatuur:
De bovenstaande regelingen staan los van de water temperatuur welke gecirculeerd wordt. Deze moet je ook nog apart instellen.
Je kunt de temperatuur van het water niet te laag instellen.
Watertemperatuur van 20C heeft geen zin als je je kamer wilt verwarmen tot 22 C bijvoorbeeld.
Watertemperatuur van 60C is wat overdreven als je je kamer wilt verwarmen tot 22 C bijvoorbeeld met vloerverwarming.
Deze keuze is ook belangrijk dus.

Er zijn 2 opties om de temperatuur van het water in te stellen.
1. Direct modus
Hier stel je handmatig een temperatuur in. klaar.

2. Compensation curve modus
Hier stel je een curve in op basis van de buiten temperatuur. Exact zoals je in het NodeRed WAR tabje ziet met 2 punten.
Ik gebruik een sensor in homeassistant als thermostaat binnen node-red, maar heb dus geen echte externe thermostaat.
Ik heb iets vergelijkbaars. Een aparte sensor voor de kamertemperatuur zo via node red. Wel de Thermostaat (intern) die aan de muur hangt, maar die gebruik ik niet.

Deze thermostaat aan de muur is te ongevoelig om nuttig te kunnen zijn.
Een nauwkeurigheid van 1°C
En een hystrese van +/- 1°C

Dus als je setpoint 20C
Dan geeft de thermostaat het signaal van circulatie aan op 18°C
Dan geeft de thermostaat het signaal van circulatie uit op 22°C
Waardeloos ding.

Mijn oplossing is ook om de alternatieve sensor te gebruiken samen met de RTC functie om het water setpoint te corrigeren.

[ Voor 39% gewijzigd door edterbak op 01-11-2023 22:58 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op woensdag 1 november 2023 @ 22:38:
[...]


RuimteSensor:
Geen idee eigenlijk. Ik heb hier zelf geen ervaring mee. Maar ik verwacht dat dit ding zich helemaal gelijk gedraagt als een Thermostaat intern/extern.
Volgens mij gelijk aan Thermostaat intern maar de temperatuurmeting wordt met die externe sensor gedaan ipv de temperatuursensor in de controller.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
blb4 schreef op woensdag 1 november 2023 @ 22:42:
[...]

Volgens mij gelijk aan Thermostaat intern maar de temperatuurmeting wordt met die externe sensor gedaan ipv de temperatuursensor in de controller.
Dank. Dit is nuttig voor mij om zeker te weten :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 04-09 11:18
@edterbak , geen excuus nodig hoor, ik begrijp dat er van alle kanten vragen komen en de tijd is beperkt ;). Vanuit mij is duidelijk waar ik naar kan kijken, thanks! Ik ben veel aan het puzzelen en monitoren om te zien wat er allemaal nodig is. Ik ben er wel achter dat ik mijn huis nu stabiel kan houden op een vloer temp van rond de 23 a 24 graden. Nu wachten op kouder weer om te monitoren.

Als ik naar je triggers kijk, dan valt me wel op dat hij pas uitgaat bij een flinke overshoot en heel snel weer aan als je onder je gewenste temp zit. Simpel gezegd zou een open deur met koude lucht ervoor kunnen zorgen dat je WP aanslaat voor een korte periode (of zit hier die smooth overheen?).
Je thermostaat is heel nauwkeurig en beweegt zich binnen minimale banen. Als dat zorgt voor korte runs, dan is dat wel zonde. Kan je Ta niet nog iets lager bij deze buitentemperaturen?

Ik heb momenteel aan 1 langere run per dag (van bijna 4 uur), genoeg om dit te doen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xoo4N5Na9ak6UlqQdqynycnDevk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8zvxrcAYH6V2wFUpRjNcxP3b.png?f=fotoalbum_large
Die run kost me nog geen 2kWh, dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga nog even kijken wat de watertemperatuur methode voor me doet, het lastige daaraan is dat de 'WAF' thermostaat dan de watertemperatuur aangeeft en niet de warmte in huis. Ik weet niet of ik dat erdoor ga krijgen :+ .

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Krilo_89 schreef op woensdag 1 november 2023 @ 23:23:
@edterbak ,
Simpel gezegd zou een open deur met koude lucht ervoor kunnen zorgen dat je WP aanslaat voor een korte periode
Dit had ik ook en wilde ik niet.
(of zit hier die smooth overheen?).
Ja precies.
Het meetsignaal wat je laat zien in de RTC chart, is erg grillig. Ik zou hier een smooth overheen leggen.
De juiste waarde is uiteraard te bepalen door jezelf.
Dit is de smooth van mij, met een sensor welke 1x per 5 minuten een waarde geeft, of een waarde als verandering groter is dan 0,1.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JCzlIvv5ODVNLGdx2isoekhMYoA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FogzIvRMv1W9NSVOraRK56d1.png?f=user_large
Kan je Ta niet nog iets lager bij deze buitentemperaturen?
Mijn minimale Ta bij deze buitentemperaturen ligt rond de 27C. Als ik lager ga, dan zie ik veel aan/uit gedrag.
Ik heb momenteel aan 1 langere run per dag (van bijna 4 uur), genoeg om dit te doen:
Netjes toch !! :)
Die run kost me nog geen 2kWh, dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga nog even kijken wat de watertemperatuur methode voor me doet, het lastige daaraan is dat de 'WAF' thermostaat dan de watertemperatuur aangeeft en niet de warmte in huis. Ik weet niet of ik dat erdoor ga krijgen :+ .
Ghehehe.. Force of nature. Risky....


Ik moet zeggen dat mijn vrouw die hele controler nooit aanraakt. Ze doet helemaal niks aan de instellingen.
Alles gaat automatisch voor haar.
Alle functies bij elkaar WAR/RTC/Softstart zorgt er voor dat ze er geen omkijken aan heeft. Het is altijd goed.
Behalve laatst, toen ik vergeten was de main node red instance weer aan te zetten om wat testwerk te doen in een test node red instance :) ghehehe oepsie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
@Krilo_89
De positionering van je sensor is heel belangrijk.
Ik heb van die goedkope MiHome BLE bluetooth dingetjes van een paar euro op AliExpress.
Die kun je overal neerleggen waar je wilt.

Ik heb er 2 op de vloer liggen
Ik heb er 2 op ca 40cm hoogte liggen.

1 daarvan vind ik een representatieve waarde doorgeven voor mijn gevoelsbeleving. Deze heb ik ook besloten te gebruiken.

Maar erg kritisch dus waar dat ding meet. :) nog meer dingen om rekening mee te houden ghehehe.. Sorry.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Ik heb een nieuwe versie online gezet.
flows 23.10 beta12

- Improved water SP (Home dashboard) during DHW operation. (it kept showing HEAT SP.)
- Added popup menu to ask for TOP111 value.

https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 02-11-2023 00:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 04-09 11:18
edterbak schreef op woensdag 1 november 2023 @ 23:34:
Mijn minimale Ta bij deze buitentemperaturen ligt rond de 27C. Als ik lager ga, dan zie ik veel aan/uit gedrag.
Ah mijn minimale temp ligt iets lager heb ik het idee (nog mee aan het spelen). Maar zou je je kamertemp dan niet iets meer laten afkoelen voor 1 langere run ipv 4 korte runs? Ik ben benieuwd of er verschil zit in energiekosten bij 1 lange run ten opzichte van meerdere kortere runs en wat het met de COP doet. Voor de WP is 1 langere beter ivm de start/stops. Of is de kamertemp 'iets' laten zakken geen optie?
edterbak schreef op woensdag 1 november 2023 @ 23:34:
Ik moet zeggen dat mijn vrouw die hele controler nooit aanraakt. Ze doet helemaal niks aan de instellingen.
Alles gaat automatisch voor haar.
Alle functies bij elkaar WAR/RTC/Softstart zorgt er voor dat ze er geen omkijken aan heeft. Het is altijd goed.
Behalve laatst, toen ik vergeten was de main node red instance weer aan te zetten om wat testwerk te doen in een test node red instance :) ghehehe oepsie.
De controller hangt er bij ons ter bevestiging dat het 'warm/koud' is. Er wordt niets in aangepast, behalve door mij qua settings oid. Wellicht komt daar later nog wel een tablet te hangen met HomeAssistant erop en gaat de controller naar de technische ruimte (puur voor mij).

Deze ochtend was mijn kamertemp 20.6, dus je zou zeggen dat de RTC hem dan weer aan zou moeten zetten. Ik weet alleen niet of dit nou door NR komt of niet, want het staat aan, maar ik zie het nergens in de logs. Ook zie ik het niet terug in de RTC grafiek, waar NR toch voor een drop van 2 graden zou moeten zorgen of werkt dit niet zo?
edterbak schreef op woensdag 1 november 2023 @ 23:50:
@Krilo_89
De positionering van je sensor is heel belangrijk.
Ik heb van die goedkope MiHome BLE bluetooth dingetjes van een paar euro op AliExpress.
Die kun je overal neerleggen waar je wilt.
--
Maar erg kritisch dus waar dat ding meet. :) nog meer dingen om rekening mee te houden ghehehe.. Sorry.
Ik heb een Awair element gekocht, zodat ik nauwkeurig de temp kan meten, de luchtvochtigheid en de CO2 om mijn ventialtie mee aan te sturen. Deze staat 'iets' lager dan waar normaal een thermostaat hoort te hangen. Maar die gebruik ik als referentie punt. Ik heb nog wat z-wave sensoren die ik moet plaatsen, waar ook temperatuur uit komt, die kan ik uiteindelijk combineren en dan met de 'smooth' functie aanpassen zoals je aangaf.

[ Voor 19% gewijzigd door Krilo_89 op 02-11-2023 08:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
temperatuur begint langzaam aan weer te zakken, dus verwarming zal er weer eens aan moeten gaan geloven.

momenteel draai ik op versie 23.09.
heb te weinig tijd (en zin haha) om te experimenteren met de nieuwe beta versies .

wat momenteel (en feitelijk vorig jaar ook al) door mij als vervelend wordt ervaren, is dat bij elke herstart van node-red, het mqtt-block geactiveerd wordt.
dit gebeurde al toen ik node-red draaide op een rpi en nu ik draai op een thin client, ervaar ik het zelfde.
opzich geen enorm drama, echter als je bijvoorbeeld op RTC draait, kun je behoorlijk bedrogen uitkomen.

stiekem kom ik dit toch behoorlijk vaak tegen.


iemand die dit zelfde ervaart? (en een mogelijke oplossing heeft?

onderstaand een screenshot van hetgeen ik bedoel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4kyZOpVO-vCk6rOfIvnXokmUNE0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TT1LVGWvUvBu9SRMJ82hWJ3B.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@sjampeter ik denk dat er dan toch iets verkeerd staat bij jou. Ik heb dit echt nooit. Niet bij flow herstart, NR herstart en zelfs niet bij systeemherstart.

Ik heb overigens al geruime tijd een eigen aanpassing voor de WAR en RTC correcties in tienden graad.
Bij WAR is dit erg gemakkelijk aan te passen. Voor de RTC heb ik de 6 rtc levels verwijderd en nu gewoon één instelling "correctie per graad" gemaakt. Eigenlijk de +custom (incremental corrections) aangepast.

Nu zie je veel subtielere aanpassingen op het setpoint.

Edit plaatje zegt meer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_IJt7GJQc3_Hp51PxGO_1FivgM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hwHzn9FoEGzyrAlKDUmNg7gR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ndB1YFs54AhpVcyas_-1EGdbj3M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CZDVu5rlHA5HkhQOnK9MF66L.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 42% gewijzigd door Maarten69 op 02-11-2023 09:38 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
sjampeter schreef op donderdag 2 november 2023 @ 09:05:
temperatuur begint langzaam aan weer te zakken, dus verwarming zal er weer eens aan moeten gaan geloven.

momenteel draai ik op versie 23.09.
heb te weinig tijd (en zin haha) om te experimenteren met de nieuwe beta versies .

wat momenteel (en feitelijk vorig jaar ook al) door mij als vervelend wordt ervaren, is dat bij elke herstart van node-red, het mqtt-block geactiveerd wordt.
dit gebeurde al toen ik node-red draaide op een rpi en nu ik draai op een thin client, ervaar ik het zelfde.
opzich geen enorm drama, echter als je bijvoorbeeld op RTC draait, kun je behoorlijk bedrogen uitkomen.

stiekem kom ik dit toch behoorlijk vaak tegen.


iemand die dit zelfde ervaart? (en een mogelijke oplossing heeft?

onderstaand een screenshot van hetgeen ik bedoel.
[Afbeelding]
Ja ook gehad.
Updaten naar de laatste beta is de oplossing.


Oh, wacht. na reboot.
Dat is nog steeds vreemd.

edit
Wat is je node red versie?
waar draai je dat op?

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 02-11-2023 09:35 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Maarten69 schreef op donderdag 2 november 2023 @ 09:33:
@sjampeter ik denk dat er dan toch iets verkeerd staat bij jou. Ik heb dit echt nooit. Niet bij flow herstart, NR herstart en zelfs niet bij systeemherstart.

Ik heb overigens al geruime tijd een eigen aanpassing voor de WAR en RTC correcties in tienden graad.
Bij WAR is dit erg gemakkelijk aan te passen. Voor de RTC heb ik de 6 rtc levels verwijderd en nu gewoon één instelling "correctie per graad" gemaakt. Eigenlijk de +custom (incremental corrections) aangepast.

Nu zie je veel subtielere aanpassingen op het setpoint.

Edit plaatje zegt meer:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Op zich kan ik dit standaard maken. Dat de correctie op tienden ook toegestaan is.
De correctie aan het einde van alle functies wordt afgerond op helen graden, dus alles er tussen kan op zich wel nauwkeuriger.

Is dit wat?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 2 november 2023 @ 09:48:
[...]

Op zich kan ik dit standaard maken. Dat de correctie op tienden ook toegestaan is.
De correctie aan het einde van alle functies wordt afgerond op helen graden, dus alles er tussen kan op zich wel nauwkeuriger.

Is dit wat?
Ik zou zeggen doen!

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
momenteel draai ik op node-red versie V3.1.0.

echter heb ik het bij verschillende versies nodered en platforms gehad.
heel vreemd dat dit enkel bij mij gebeurd.
maak wel gebruik van de custom functie, zie onderstaande screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MCpriBV17dODL9Nu-JWpf4HFT9c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fbsj3IzIU2y0ZYw3SHbfIFuS.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Denk je dat het tot meer SP schommelingen zal leiden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
sjampeter schreef op donderdag 2 november 2023 @ 09:53:
momenteel draai ik op node-red versie V3.1.0.

echter heb ik het bij verschillende versies nodered en platforms gehad.
heel vreemd dat dit enkel bij mij gebeurd.
maak wel gebruik van de custom functie, zie onderstaande screenshot.
[Afbeelding]
Ik zal het ook zo instellen en testen. kom hier op terug.
Dank.

Maar blijft vreemd.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op donderdag 2 november 2023 @ 09:48:
[...]

Op zich kan ik dit standaard maken. Dat de correctie op tienden ook toegestaan is.
De correctie aan het einde van alle functies wordt afgerond op helen graden, dus alles er tussen kan op zich wel nauwkeuriger.

Is dit wat?
Ik zou ook zeggen dat alle berekeningen (WAR/RTC/Softstart) allemaal onafgerond kunnen en dan op 't allerlaatst pas afronden.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ik heb het na een nr reboot ook. Niet consistent, maar het komt voor. Draai zelf een docker container op een Synology.

Moet zeggen dat ik ook af en toe een spook block heb. Volgens de log omdat ik de wp via het paneel heb uitgeschakeld.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 2 november 2023 @ 09:53:
Denk je dat het tot meer SP schommelingen zal leiden?
Mijn ervaring is juist minder. De grenzen van hele graden triggeren vaak nogal onnodige wijzigingen.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
sjampeter schreef op donderdag 2 november 2023 @ 09:05:
temperatuur begint langzaam aan weer te zakken, dus verwarming zal er weer eens aan moeten gaan geloven.

momenteel draai ik op versie 23.09.
heb te weinig tijd (en zin haha) om te experimenteren met de nieuwe beta versies .

wat momenteel (en feitelijk vorig jaar ook al) door mij als vervelend wordt ervaren, is dat bij elke herstart van node-red, het mqtt-block geactiveerd wordt.
dit gebeurde al toen ik node-red draaide op een rpi en nu ik draai op een thin client, ervaar ik het zelfde.
opzich geen enorm drama, echter als je bijvoorbeeld op RTC draait, kun je behoorlijk bedrogen uitkomen.

stiekem kom ik dit toch behoorlijk vaak tegen.


iemand die dit zelfde ervaart? (en een mogelijke oplossing heeft?

onderstaand een screenshot van hetgeen ik bedoel.
[Afbeelding]
Bedoel je de flow opnieuw starten of dat de node-red applicatie opnieuw start? In dat laatste geval zou ik kijken of die omgeving niet stabieler kan.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Vreemd deze spook block of na een reboot.
Zodra de verbeteringen stabiel draaien van nu, dus de huidige beta stabiel is, dan zal ik hier naar kijken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
reboot heishamon heeft geen negatief effect.
reboot node-red wel degelijk.
reboot thin client ook wel degelijk.

thin client draait eigenlijk zeer stabiel. echter vermoed ik dat het bij automatische update fout gaat. node-red draait in home-assistant omgeving. (doe ik verder wat betreft verwarming/heishamon helemaal niets mee)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
lijkt dat ie inderdaad manual off detecteerd terwijl deze niet gegeven wordt op de thermostaat.
onderstaand stukje log vanaf het moment dat ik de thin client opnieuw opstart.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZBGts_Mj4l2LUGUhiegy3VVj_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/49vnzNXzs4ShilcPDLbZqiJT.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
sjampeter schreef op donderdag 2 november 2023 @ 11:58:
reboot heishamon heeft geen negatief effect.
reboot node-red wel degelijk.
reboot thin client ook wel degelijk.

thin client draait eigenlijk zeer stabiel. echter vermoed ik dat het bij automatische update fout gaat. node-red draait in home-assistant omgeving. (doe ik verder wat betreft verwarming/heishamon helemaal niets mee)
Wat gebeurt er met die node-red omgeving als je HA opnieuw start? dat moet nogal eens bij een update van een integratie.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
blb4 schreef op donderdag 2 november 2023 @ 12:59:
[...]

Wat gebeurt er met die node-red omgeving als je HA opnieuw start? dat moet nogal eens bij een update van een integratie.
HomeAssistant draait op een soort linux distro
De addons zijn containers op het OS.
HA herstarten kan los van OS herstarten en los van de containers op het OS
Het herstarten van HA heeft dus geen gevolg voor de containers/addons zoals node red.

WEl als je het hele systeem reboot uiteraard.

[ Voor 8% gewijzigd door edterbak op 02-11-2023 13:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
inderdaad zoals hierboven, gebeurt er dan niks.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LinuZZ
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 14-09 15:22
Nu het stookseizoen weer begonnen is heb ik de flows geupdatet naar versie 23.10 beta 6. ik zie hier een aantal keer per dag de volgende eigenaardigheid voorbij komen:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
02/11 13:56:02 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29
02/11 13:56:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28
02/11 13:56:01 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 174
02/11 13:56:01 - Function SoftStart: SoftStart function end
02/11 13:56:01 - Compressor: stopped
02/11 13:56:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (pump speed)
02/11 13:56:00 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 174 (58%) (Low)
02/11 13:56:00 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart)
02/11 13:55:59 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart)
02/11 13:55:59 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 29 °C
02/11 13:55:59 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 29°C
02/11 13:55:54 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (Compare SP)
02/11 13:55:54 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 28 °C
02/11 13:55:54 - Function SoftStart: Correction: -4.5 > -0.75 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 28.3°C
02/11 13:55:50 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart)
02/11 13:55:27 - Function SoftStart: Correction: -4.25 > -4.5 °C - (STARTUP) Freq: 26Hz, SP_Final: 24.5°C
02/11 13:55:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SP Calculation)
02/11 13:55:26 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 25 °C
02/11 13:55:25 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4.25 °C - (STARTUP) Freq: 26Hz, SP_Final: 24.8°C
02/11 13:55:25 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 214 (pump speed)
02/11 13:55:25 - Compressor: running
02/11 13:55:25 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 214 (79%) (HEAT)
02/11 13:31:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29
02/11 13:30:51 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (function RTC)


doordat de setpoint laag wordt gezet, gaat de compressor direct weer uit en stopt de run. heeft iemand een idee waar dit door komt?

enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
sjampeter schreef op donderdag 2 november 2023 @ 12:19:
lijkt dat ie inderdaad manual off detecteerd terwijl deze niet gegeven wordt op de thermostaat.
onderstaand stukje log vanaf het moment dat ik de thin client opnieuw opstart.

[Afbeelding]
excuus. controller uit signaal lijkt te komen van foutcode H62. had mijn pompsnelheid wat te laag gezet.
maar feit blijft dat ie de block nog steeds inschakelt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
LinuZZ schreef op donderdag 2 november 2023 @ 14:00:
Nu het stookseizoen weer begonnen is heb ik de flows geupdatet naar versie 23.10 beta 6. ik zie hier een aantal keer per dag de volgende eigenaardigheid voorbij komen:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
02/11 13:56:02 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29
02/11 13:56:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28
02/11 13:56:01 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 174
02/11 13:56:01 - Function SoftStart: SoftStart function end
02/11 13:56:01 - Compressor: stopped
02/11 13:56:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (pump speed)
02/11 13:56:00 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 174 (58%) (Low)
02/11 13:56:00 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart)
02/11 13:55:59 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart)
02/11 13:55:59 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 29 °C
02/11 13:55:59 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > 0 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 29°C
02/11 13:55:54 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (Compare SP)
02/11 13:55:54 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 28 °C
02/11 13:55:54 - Function SoftStart: Correction: -4.5 > -0.75 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 28.3°C
02/11 13:55:50 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SoftStart)
02/11 13:55:27 - Function SoftStart: Correction: -4.25 > -4.5 °C - (STARTUP) Freq: 26Hz, SP_Final: 24.5°C
02/11 13:55:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SP Calculation)
02/11 13:55:26 - *** Function Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 25 °C
02/11 13:55:25 - Function SoftStart: Correction: 0 > -4.25 °C - (STARTUP) Freq: 26Hz, SP_Final: 24.8°C
02/11 13:55:25 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 214 (pump speed)
02/11 13:55:25 - Compressor: running
02/11 13:55:25 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 214 (79%) (HEAT)
02/11 13:31:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29
02/11 13:30:51 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (function RTC)


doordat de setpoint laag wordt gezet, gaat de compressor direct weer uit en stopt de run. heeft iemand een idee waar dit door komt?
Kun je proberen de bovengrens van softstart op te schuiven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1juGzG3RB_BQZUXnNIGrSrrGR8g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/W7sSACZQON8N0bvtVOga5kiq.png?f=user_large

Je kan toetsen of dit probleem softstart gerelateerd is door deze functie uit te zetten.
Ik verwacht namelijk dat de pomp dan nog sneller uit valt.
Door SoftStart de bovengrens te laten verhogen, kan het setpoint meer naar boven schuiven om de dT op te vangen tussen Tuit en Tsp.
Dit kun je tijdens de run ook wel zien op het home screen dashboard. De twee temperaturen vergelijken.
Nu het stookseizoen weer begonnen is heb ik de flows geupdatet naar versie 23.10 beta 6
But why doe je beta6?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
sjampeter schreef op donderdag 2 november 2023 @ 14:05:
[...]


excuus. controller uit signaal lijkt te komen van foutcode H62. had mijn pompsnelheid wat te laag gezet.
maar feit blijft dat ie de block nog steeds inschakelt.
Hoe kan ik vanuit node red herkennen dat er een uit signaal komt tgv foutcode? Enig idee?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LinuZZ
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 14-09 15:22
edterbak schreef op donderdag 2 november 2023 @ 14:53:
[...]


Kun je proberen de bovengrens van softstart op te schuiven?
[Afbeelding]

Je kan toetsen of dit probleem softstart gerelateerd is door deze functie uit te zetten.
Ik verwacht namelijk dat de pomp dan nog sneller uit valt.
Door SoftStart de bovengrens te laten verhogen, kan het setpoint meer naar boven schuiven om de dT op te vangen tussen Tuit en Tsp.
Dit kun je tijdens de run ook wel zien op het home screen dashboard. De twee temperaturen vergelijken.
die staat al op 8, dat werkt ook veelal prima. het probleem zit hem bij mij denk ik in de rappe verlaging voor soft start. ik heb die nu op -2 gezet, en dat werkt prima zo lijkt het :)
[...]


But why doe je beta6?
dat was de meest recente beta toen ik ging updaten, en ik zag de laatste release notes nu, deze laat ik nog heel even schieten :) komt vanzelf. als het nodig is om naar de meest recente te gaan dan doe ik dat uiteraard met liefde :)

enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

RTC heeft hier de pomp niet ingeschakeld.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Flow version

23.10 beta9

02/11 16:35:54 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 30Hz, SP_Final: 29°C
02/11 16:35:54 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
02/11 16:25:54 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (ENDING) Freq: 30Hz, SP_Final: 28°C
02/11 16:25:54 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
02/11 16:14:44 - Function SoftStart: Correction: -5 > -2 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 27°C
02/11 16:13:44 - Function SoftStart: Start Phase 2
02/11 16:10:53 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 24°C
02/11 16:10:53 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
02/11 16:10:53 - Compressor: running
02/11 16:10:53 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT)
02/11 16:10:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 29 (SP Calculation)
02/11 16:10:30 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 29 °C
02/11 16:10:30 - Function RTC: Correction change: From 3 to 5 °C (Room actual: 18.7 °C)
02/11 15:23:43 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed)
02/11 15:23:43 - Compressor: stopped
02/11 15:23:43 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low)
02/11 15:03:43 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 216 (pump speed)
02/11 15:03:43 - Compressor: running
02/11 15:03:43 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 216 (80%) (DHW)
02/11 15:02:23 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed)
02/11 15:02:23 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low)
02/11 15:00:20 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
02/11 15:00:19 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (scheduler)
02/11 15:00:18 - Scheduler - Power: 1
02/11 11:15:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 27 °C
02/11 11:15:40 - Function RTC: Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 19 °C)
02/11 10:04:31 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 26 °C
02/11 10:04:31 - Function WAR: Setpoint change: From 23 to 24 °C
02/11 09:49:51 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 25 °C
02/11 09:49:51 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 23 °C
02/11 07:16:39 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 26 °C
02/11 07:16:39 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 19.1 °C)
02/11 06:00:27 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler)
02/11 06:00:27 - Scheduler - Set QuietMode: 0
02/11 05:04:39 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
02/11 05:03:59 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 25 °C
02/11 05:03:59 - Function RTC: Correction change: From -3 to 1 °C (Room actual: 19.4 °C)
02/11 05:03:59 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
02/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48
------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11 23:30:04 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (Scheduler)
01/11 23:30:04 - Scheduler - Set QuietMode: 1
01/11 22:46:22 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: BLOCK ALL
01/11 21:49:47 - Compressor: stopped
01/11 21:49:42 - SYSTEM: MQTT block active, default block mode: BLOCK ALL
01/11 21:49:42 - POWER: OFF detected [Remote Controller]
01/11 21:49:42 - POWER: Manual OFF detected. (Remote Controller) - Default action used: Block all
01/11 21:49:42 - MQTT Command: SetOperationMode: 0
01/11 21:49:42 - Scheduler - Operation Mode: 0
01/11 21:49:38 - MQTT Command: SetForceDHW: 0
01/11 21:49:38 - Scheduler - Force DHW: 0
01/11 21:49:37 - MQTT Command: SetDHWTemp: 48 (GUI)
01/11 21:49:37 - Scheduler: Stored next operating mode is removed
01/11 21:32:39 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C
01/11 21:32:16 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C
01/11 20:52:17 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 216 (pump speed)
01/11 20:52:17 - Compressor: running
Zie niet direct een oorzaak.
Hij is pas ingeschakeld toen de dhw modus werd bijgeschakeld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
edterbak schreef op donderdag 2 november 2023 @ 14:55:
[...]


Hoe kan ik vanuit node red herkennen dat er een uit signaal komt tgv foutcode? Enig idee?
ik zie de foutcode op mijn thermostaat. uit nodered? geen idee.
klassiek gevalletje van teveel dingen in 1 keer veranderen, dat wel.
die foutcode staat los van het probleem betreffende mqtt block.

(wat wel gebeurd bij foutcode H62 (te weinig flow), is dat ie ook mooi in mqtt block schiet.)
mogelijk heeft het een en ander wel met elkaar te maken, maar het zijn in ieder geval 2 verschillende triggers.

voorlopig even de foutcode buiten beschouwing laten denk ik.

puur bij herstart nodered gaat ie in mqtt block.

ik ga eerst nog een en ander proberen. vermoed dat het ongewenst gedrag is van de controller off functie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F272fKo2sfMvN9ZCSBUSLDKdziU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H9F2i4xW6mOK4yftaD1BlAWq.png?f=fotoalbum_large

ik ga deze uitzetten en kijken of het gedrag blijft.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
jup. zoals verwacht, als ik bovenstaande custom, verander naar unrestricted gaat het wel goed.
kan nodered herstarten en mqtt block blijft inactief.

het zit dus in de custom functie. deze "denkt" dat er een controller button off wordt gegeven bij een herstart node red.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
verklaart waarschijnlijk ook waarom ik dit als 1 van de weinige ervaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zojuist (kwartiertje geleden) naar beta12 overgestapt. En nu ook hier outlet setpoint leeg:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DqfV2GtE8ndnYt4Rw_vH9NW-pJ0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/l8pWB78wAHuegv5QFuGvgReJ.png?f=user_large

Vervolgens RTC uit en weer aan gezet, wat op de een of andere manier een (Forceful) DHW run triggert.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
02/11 20:05:55 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed)
02/11 20:05:55 - Compressor: stopped
02/11 20:05:55 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low)
02/11 20:05:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
02/11 20:05:35 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
02/11 20:05:35 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT)
02/11 20:05:29 - MQTT Command: SetForceDHW: 0
02/11 20:05:25 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 216 (pump speed)
02/11 20:05:25 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 216 (80%) (DHW)
02/11 20:05:15 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
02/11 20:05:15 - Scheduler - Force DHW: 1
02/11 20:05:14 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
02/11 20:05:14 - Scheduler - Operation Mode: 4
02/11 20:05:14 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 0
02/11 20:05:13 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
02/11 20:05:12 - MQTT Command: SetDHWTemp: 48
02/11 20:05:12 - DHW Boost: Manually started DHW cycle to boost temperature to (48°C)
02/11 20:05:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
02/11 20:05:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 26 °C
02/11 20:05:06 - Function RTC: Correction change: From 0 to 2 °C (Room actual: 19.1 °C)
02/11 20:05:06 - Function - RTC: 1
02/11 20:05:01 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 24 °C
02/11 20:05:01 - Function - RTC: 0
02/11 19:46:25 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT)
02/11 19:46:24 - Function SoftStart: SoftStart function end
02/11 19:46:24 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
02/11 19:46:22 - Function - SoftStart: 0
02/11 19:46:21 - SYSTEM: Persistent storage: OK
02/11 19:46:21 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: BLOCK ALL
02/11 19:46:21 - Function - Solar: 1
02/11 19:46:20 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
02/11 19:46:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 29 °C. New calculated setpoint: 26 °C
02/11 19:46:20 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
02/11 19:46:20 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
02/11 19:46:20 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
02/11 19:46:20 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
02/11 19:46:20 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
02/11 19:46:20 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------


Hield snel op, en nu wel waarde in outlet setpoint.
Hiermee is wel de nog lopende heat run gestopt.

[ Voor 86% gewijzigd door MikeyMan op 02-11-2023 20:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
@MikeyMan
code:
1
2
3
4
5
6
02/11 20:05:14 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
02/11 20:05:14 - Scheduler - Operation Mode: 4
02/11 20:05:14 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 0
02/11 20:05:13 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
02/11 20:05:12 - MQTT Command: SetDHWTemp: 48
02/11 20:05:12 - DHW Boost: Manually started DHW cycle to boost temperature to (48°C)


De DHW boost functie is geactiveerd. Deze gebruikt forceDHW.

Dit heb je niet handmatig zelf gedaan? Toggle "Boost DHW now"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op donderdag 2 november 2023 @ 21:02:
@MikeyMan
code:
1
2
3
4
5
6
02/11 20:05:14 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
02/11 20:05:14 - Scheduler - Operation Mode: 4
02/11 20:05:14 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 0
02/11 20:05:13 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
02/11 20:05:12 - MQTT Command: SetDHWTemp: 48
02/11 20:05:12 - DHW Boost: Manually started DHW cycle to boost temperature to (48°C)


De DHW boost functie is geactiveerd. Deze gebruikt forceDHW.

Dit heb je niet handmatig zelf gedaan? Toggle "Boost DHW now"
Nope. Heb alleen RTC uit en aan gezet in een poging het outlet setpoint terug te krijgen. Op zich werkte dat ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
ok

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nog even de proef op de som genomen, en RTC uit en aan gezet:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
03/11 14:32:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
03/11 14:32:32 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
03/11 14:32:32 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
03/11 14:32:32 - Compressor: running
03/11 14:32:32 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT)
03/11 14:32:32 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (function RTC)
03/11 14:32:12 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 19.6 °C)
03/11 14:32:12 - Function - RTC: 1
03/11 14:32:04 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
03/11 14:32:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
03/11 14:32:04 - Function - RTC: 0


Levert wel een draaiende compressor op, op heat mode.

[ Voor 190% gewijzigd door MikeyMan op 03-11-2023 14:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Wat gebeurt hier ineens?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
SYSTEM
Flow version

23.10 beta12

03/11 20:51:53 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 20:51:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 20:50:53 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 20:50:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 20:49:56 - MQTT Command: SetForceDHW: 1
03/11 20:49:56 - Scheduler - Force DHW: 1
03/11 20:49:56 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
03/11 20:49:55 - MQTT Command: SetOperationMode: 4
03/11 20:49:55 - Scheduler - Operation Mode: 4
03/11 20:49:55 - Scheduler: Stored next operating mode is set to 0
03/11 20:49:54 - Scheduler - Power: 1
03/11 20:49:54 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:49:53 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 20:49:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 20:49:18 - SYSTEM: MQTT limit of 500 reached, increasing limit to 600
03/11 20:49:08 - MQTT Command: SetReset: 1
03/11 20:46:45 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:43:35 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:40:25 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:37:15 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:34:15 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:31:05 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:27:55 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:24:45 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:21:35 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:18:34 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:15:24 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:12:14 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:09:04 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:05:54 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 20:02:44 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:59:34 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:56:24 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:53:14 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:50:14 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:47:04 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:43:54 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:40:44 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:37:34 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:34:34 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:32:24 - DHW: DHW temperature: 18°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:32:04 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 23 °C
03/11 19:32:04 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
03/11 19:31:24 - DHW: DHW temperature: 19°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:28:44 - DHW: DHW temperature: 19°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:28:14 - DHW: DHW temperature: 20°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:26:44 - DHW: DHW temperature: 20°C. Lower threshold: 20°C. Starting DHW run.
03/11 19:24:52 - SYSTEM: MQTT block active, default block mode: BLOCK ALL
03/11 19:24:52 - [WARNING]: 500 MQTT-commands send today! MQTT sending blocked (limit 500 msg/day)
03/11 19:24:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:24:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:23:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:23:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:22:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:22:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:21:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:21:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:20:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:20:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:19:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:19:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:18:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:18:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:17:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:17:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:16:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:16:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:15:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:15:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:14:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:14:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:13:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:13:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:12:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:12:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:11:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:11:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:10:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:10:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:09:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:09:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:08:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:08:29 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
03/11 19:08:29 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C)
03/11 19:08:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:07:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:07:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:06:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:06:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:05:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:05:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:04:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:04:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:03:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:03:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:02:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:02:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:01:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:01:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:00:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 19:00:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:59:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:59:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:58:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:58:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:57:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:57:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:56:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:56:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:55:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:55:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:54:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:54:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:53:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:53:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:52:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:52:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:51:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:51:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:50:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:50:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:49:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:49:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:48:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:48:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:47:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:47:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:46:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:46:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:45:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:45:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:44:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:44:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:43:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:43:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:42:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:42:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:41:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:41:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:40:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:40:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:39:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:39:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:38:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:38:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:37:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:37:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:36:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:36:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:35:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:35:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:34:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:34:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:33:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:33:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:32:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:32:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:31:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:31:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:30:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:30:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:29:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:29:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:28:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:28:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:27:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:27:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:26:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:26:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:25:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:25:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:24:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:24:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:23:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:23:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:22:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:22:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:21:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:21:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:20:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:20:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:19:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:19:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:18:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:18:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:17:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:17:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:16:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:16:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:15:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:15:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:14:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:14:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:13:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:13:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:12:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:12:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:11:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:11:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:10:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:10:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:09:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:09:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:08:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:08:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:07:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:07:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:06:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:06:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:05:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:05:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:04:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:04:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:03:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:03:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:02:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:02:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:01:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:01:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:00:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 18:00:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:59:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:59:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:58:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:58:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:57:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:57:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:56:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:56:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:55:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:55:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:54:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:54:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:53:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:53:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:52:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:52:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:51:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:51:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:50:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:50:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:49:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:49:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:48:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:48:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:47:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:47:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:46:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:46:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:45:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:45:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:44:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:44:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:43:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:43:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:42:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:42:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:41:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:41:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:40:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:40:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:39:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:39:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:38:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:38:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:37:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:37:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:36:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:36:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:35:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:35:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:34:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:34:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:33:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:33:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:32:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:32:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:31:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:31:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:30:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:30:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:29:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:29:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:28:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:28:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:27:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:27:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:26:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:26:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:25:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:25:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:24:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:24:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:23:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:23:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:22:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:22:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:21:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:21:22 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
03/11 17:20:52 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
Gaat niet goed. Hij blijft gaan. Geen link met war of rtc lijkt het.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjors333
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 09-09 20:07
Hallo,

Laat ik eerst beginnen met jullie (vooral Edterbak) bedanken voor deze fantastische flow. Ik volg dit forum al een tijdje, en maak al een paar maanden gebruik van deze flow. Heb sind Juni mijn warmtepomp ook draaien (7kw J serie). Nu het stook seizoen is begonnen kan ik ook beginnen met het goed in regelen van mijn warmtepomp.

Ik heb alleen iets wat ik niet goed kan verklaren. Afgelopen dinsdag is dit ook gebeurt en net weer. De warmtepomp is een heat run aan het doen met WAR, RTC en softstart aan, de SWW temperatuur is 47 graden terwijl de target 48 is, delta is ingesteld op 6. Dan opeens gaat de warmtepomp uit het niets beginnen met het verwarmen van het SWW.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
03/11 21:01:16 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.85 °C)
03/11 20:54:14 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 254 (pump speed)
03/11 20:54:14 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 254 (100%) (DHW)
03/11 20:54:14 - Function SoftStart: SoftStart function end
03/11 20:27:53 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
03/11 20:26:17 - Function - WAR: 1
03/11 20:25:58 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/11 20:25:55 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SP Calculation)
03/11 20:25:55 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: BLOCK ALL
03/11 20:25:55 - SYSTEM: Persistent storage: OK
03/11 20:25:55 - Function Solar: 0
03/11 20:25:55 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 27 °C
03/11 20:25:55 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
03/11 20:25:55 - Compressor: running
03/11 20:25:55 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 131 (35%) (HEAT)
03/11 20:25:55 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/11 20:25:53 - Function NightReduction: 0
03/11 20:25:53 - SYSTEM: WAR settings OK
03/11 20:25:53 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
03/11 20:25:53 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11 20:24:49 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SP Calculation)
03/11 20:24:48 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: BLOCK ALL
03/11 20:24:48 - SYSTEM: Persistent storage: OK
03/11 20:24:48 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26 °C
03/11 20:24:48 - Compressor: running


Ik heb om 20:25 wel opnieuw op deploy gedrukt omdat ik de buitentemperatuur sensor aan het wijzigen was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FObyu8sUNtQqjnP3WzN2WsLvTbo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zB1fRESa2A8260ZLkOP9HigX.jpg?f=fotoalbum_large

waarom start hier opeens een SWW run?

ik maak gebruik van Flow version 23.08 Stable

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
MikeyMan schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 20:52:
Wat gebeurt hier ineens?


[...]


Gaat niet goed. Hij blijft gaan. Geen link met war of rtc lijkt het.
Direct modus (top76)
Water temperatuur (top111)
War+rtc
Correct?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
sjors333 schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 21:45:
Hallo,

Laat ik eerst beginnen met jullie (vooral Edterbak) bedanken voor deze fantastische flow. Ik volg dit forum al een tijdje, en maak al een paar maanden gebruik van deze flow. Heb sind Juni mijn warmtepomp ook draaien (7kw J serie). Nu het stook seizoen is begonnen kan ik ook beginnen met het goed in regelen van mijn warmtepomp.

Ik heb alleen iets wat ik niet goed kan verklaren. Afgelopen dinsdag is dit ook gebeurt en net weer. De warmtepomp is een heat run aan het doen met WAR, RTC en softstart aan, de SWW temperatuur is 47 graden terwijl de target 48 is, delta is ingesteld op 6. Dan opeens gaat de warmtepomp uit het niets beginnen met het verwarmen van het SWW.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
03/11 21:01:16 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.85 °C)
03/11 20:54:14 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 254 (pump speed)
03/11 20:54:14 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 254 (100%) (DHW)
03/11 20:54:14 - Function SoftStart: SoftStart function end
03/11 20:27:53 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
03/11 20:26:17 - Function - WAR: 1
03/11 20:25:58 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/11 20:25:55 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SP Calculation)
03/11 20:25:55 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: BLOCK ALL
03/11 20:25:55 - SYSTEM: Persistent storage: OK
03/11 20:25:55 - Function Solar: 0
03/11 20:25:55 - Function WAR: Setpoint change: From 26 to 27 °C
03/11 20:25:55 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
03/11 20:25:55 - Compressor: running
03/11 20:25:55 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 131 (35%) (HEAT)
03/11 20:25:55 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/11 20:25:53 - Function NightReduction: 0
03/11 20:25:53 - SYSTEM: WAR settings OK
03/11 20:25:53 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
03/11 20:25:53 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11 20:24:49 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SP Calculation)
03/11 20:24:48 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: BLOCK ALL
03/11 20:24:48 - SYSTEM: Persistent storage: OK
03/11 20:24:48 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26 °C
03/11 20:24:48 - Compressor: running


Ik heb om 20:25 wel opnieuw op deploy gedrukt omdat ik de buitentemperatuur sensor aan het wijzigen was.
[Afbeelding]

waarom start hier opeens een SWW run?

ik maak gebruik van Flow version 23.08 Stable
Hoi,

Is een raar verhaal inderdaad.
Er zou niks moeten zijn vanuit de flow die door doet als de temperatuur 47c is denk ik.
Heb je niet toevallig een scheduler rond die tijd?
Op de home page, "auto start dhw", staat die aan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 22:07:
[...]

Direct modus (top76)
Water temperatuur (top111)
War+rtc
Correct?
Yup... Niks veranderd hier.

Na reboot van node red gaat het weer ok.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
@MikeyMan
Was hij toen toevallig met een dhw run bezig?
Ik heb een hele kleine bug gevonden in de logica.

Ik zal zo de upload doen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
versie v23.10 beta 13 staat online
https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control

- Fixed issue where it was possible that the 'resend mqtt command' was sent repeatedly each 30 seconds.


needs testing though...

als dit herhaaldelijk commandos versture opgelost is, dan ga ik de startup situatie verbeteren.

[ Voor 23% gewijzigd door edterbak op 04-11-2023 02:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjors333
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 09-09 20:07
edterbak schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 22:19:
[...]

Hoi,

Is een raar verhaal inderdaad.
Er zou niks moeten zijn vanuit de flow die door doet als de temperatuur 47c is denk ik.
Heb je niet toevallig een scheduler rond die tijd?
Op de home page, "auto start dhw", staat die aan?
Nee niks in de scheduler op dat tijdstip en ook auto start DHW staat niet aan. Ik zal het in de gaten houden als het nog een keer gebeurd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 04-09 11:18
edterbak schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 01:40:
@MikeyMan
Was hij toen toevallig met een dhw run bezig?
Ik heb een hele kleine bug gevonden in de logica.

Ik zal zo de upload doen.
Ik ga hem er straks opzetten en hou dan de boel weer in de gaten.
@MikeyMan , ik ben ook benieuwd of hij een DWH run aan het doen was. Ik heb ook in zo'n loop gezeten, waarna de mqtt block erop kwam te staan. Alleen was ik niet thuis waardoor ik niet kon terughalen welke acties ervoor hadden plaatsgevonden. Ik had het wel het idee dat er een DHW run geweest was.

Ik heb nu overigens na een nacht dat RTC de WP niet heeft ingeschakeld. De temp is 20.4 en hij zou moeten aanspringen op 21 graden. In de avond heb ik wel een deploy gedaan om de 'smooth' functie over mijn temperaturen heen te gooien, dus misschien dat de herstart ervoor zorgt dat RTC de wp niet kan/mag inschakelen? De deploy is namelijk gedaan toen de WP uit stond.

[ Voor 8% gewijzigd door Krilo_89 op 04-11-2023 08:39 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 01:40:
@MikeyMan
Was hij toen toevallig met een dhw run bezig?
Ik heb een hele kleine bug gevonden in de logica.

Ik zal zo de upload doen.
Nee volgens mij niet.

Had vanmorgen wel weer dat de rtc on niets gedaan heeft.

Lijkt iets mis te gaan in de trigger als het setpoint wordt verhoogd.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
04/11 08:36:52 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
04/11 07:05:42 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 28 °C
04/11 07:05:42 - Function RTC: Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 18.9 °C)
04/11 06:00:02 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler)
04/11 06:00:02 - Scheduler - Set QuietMode: 0
04/11 05:38:08 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
04/11 05:37:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 27 °C
04/11 05:37:58 - Function RTC: Correction change: From 0 to 2 °C (Room actual: 19 °C)
04/11 05:37:58 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
04/11 05:06:12 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 25 °C
04/11 05:06:12 - Function RTC: Correction change: From -2 to 0 °C (Room actual: 19 °C)
04/11 02:53:08 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 23 °C
04/11 02:53:08 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
04/11 02:52:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
04/11 02:52:37 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
04/11 01:07:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 23 °C
04/11 01:07:02 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.3 °C)
04/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48
-------------------------------------------------------------------------------------


Gekke is dat dit heel lang gewoon goed gewerkt heeft :?

Lijkt wel zelfde scenario als @Krilo_89 beschrijft. Herstart gedaan na rtc off.

Voor de volledigheid nog even de instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6l3NEqs5si8s5xd_xcwzEboJLV8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jdrSG3CWJm0J96xW1ymqiH9K.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 04-11-2023 09:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak waar komt die setcurve vandaan? Uit welke functie? 21 graden herken ik eigenlijk nergens van.

Heb v13 erop gezet, maar denk dat daar niets is gewijzigd in de rtc on triggering?

[ Voor 37% gewijzigd door MikeyMan op 04-11-2023 09:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Nee. Inderdaad.

Ik ga vandaag kijken naar de rtc on/off functie.
Raar dat hij niks meer doet ineens.

SetCurve set16 is het zelfde als set5. Dat maakt geen verschil uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Wordt de trigger op gezette tijden herhaald? Als in, wordt er elke x minuten gekeken of de trigger moet worden afgevuurd?

Zit er verschil in de on en off functies?
Off lijkt stabieler te zijn, maar wellicht is dat een gevoel.

[ Voor 15% gewijzigd door MikeyMan op 04-11-2023 10:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 04-09 11:18
MikeyMan schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 10:22:
Wordt de trigger op gezette tijden herhaald? Als in, wordt er elke x minuten gekeken of de trigger moet worden afgevuurd?

Zit er verschil in de on en off functies?
Off lijkt stabieler te zijn, maar wellicht is dat een gevoel.
Ik ervaar hetzelfde ;). Ik moet zeggen dat het nu niet 'heel' erg is, want het huis blijft warm genoeg. De schommelingen zijn zo wat groter, maar ik kan wel met 1 lange zuinige run per dag alles op temp houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziona
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
@edterbak Ik weet niet hoe relevant dit nog is (zit op beta 8):
Ik heb de scheduler ingesteld dat om 11:00 de room setpoint naar 21.5 gaat en om 13:00 naar 22.0.
Ik zie in de log dit ook terugkomen maar in de RTC tab blijft de temperatuur de hele dag 21.0 staan. Is dat logisch? Omdat je op de Home-tab de RTC setpoint niet kunt zien, kun je niet zien waarmee gerekend gehouden wordt maar het wordt niet lekker warm in huis tenzij je op de RTC-tab het alsnog zelf aanpast (van 12 naar 21,5 of 22).
code:
1
2
04/11 11:00:57 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 21.5
04/11 13:00:30 - Scheduler - Set room setpoint (RTC): 22

Die 21 graden waar ie op blijft staan komt ws. uit de scheduler settings want daar staat ingesteld Setpoint normal =21 graden en ik gebruik die als night reduction voorbij is.

Ik zie overigens in de grafiek op de RTC tab dat de RTC setpoint gewoon blijft staan waarop ik hem de vorige dag rond 17:00 heb gezet (toen het koud werd) en gedurende de avond en ochtend niet wijzigt, ondanks de scheduler settings. Ik zal vandaag de nieuwe beta installeren.

[ Voor 76% gewijzigd door Aziona op 04-11-2023 14:35 ]

WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dennispgp
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 20-01 17:13
Krilo_89 schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 08:37:
[...]


Ik heb nu overigens na een nacht dat RTC de WP niet heeft ingeschakeld. De temp is 20.4 en hij zou moeten aanspringen op 21 graden. In de avond heb ik wel een deploy gedaan om de 'smooth' functie over mijn temperaturen heen te gooien, dus misschien dat de herstart ervoor zorgt dat RTC de wp niet kan/mag inschakelen? De deploy is namelijk gedaan toen de WP uit stond.
Ik heb ook meerdere malen gehad dat de RTC Revert action below dT na een deploy niet werkt.
Wanneer ik handmatig Heat aan de operation mode toevoeg gaat de WP het huis verwarmen tot de Trigger action above dT is bereikt.
Vanaf dan werkt ook de Revert action below dT weer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
betreffende RTC, ervaar ik nog steeds het effect dat er geen check lijkt te zijn.
dit probleem (lijkt hetzelfde probleem als bij jullie) onstaat doordat ik op een vast vooraf in te programmeren tijdstip, mijn SWW water wil verwarmen.
na dit verwarmen mag de Heat functie uiteraard het huis weer verwarmen.
dit alles is prima via scheduler te programmAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qArbMqbiMHTY-Mg7lFWTngECHAo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TGFSK9JS8uNZ1LkJXmK64Rxm.png?f=fotoalbum_largeeren.

stel dat de woning temperatuur in die tijd boven de triggertemperatuur zit, zal bij een nieuwe opdracht voor Heat toch de warmtepomp gestart worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uqJPJJu70tnIx4xsW2kvJqXCXJQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2nKUj3oCYq8cqkGcUWMl4R7A.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u2BDUIi9XKxHkC7OjeK9yw2GxwQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BQJ9VLY37ncs92MesLIDGwnE.png?f=fotoalbum_large


warmtepomp is dus aan het wachten op een signaal van deltaT welke voorlopig nooit zal komen, omdat de woonkamertemp al boven deze lijn zit.
pomp zou dus eigenlijk nooit mogen gaan draaien, echter doet deze dat wel. (totdat de gevraagde watertemperatuur gehaald is uiteraard)

[ Voor 8% gewijzigd door sjampeter op 04-11-2023 19:04 ]


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
sjampeter schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 19:01:
betreffende RTC, ervaar ik nog steeds het effect dat er geen check lijkt te zijn.
dit probleem (lijkt hetzelfde probleem als bij jullie) onstaat doordat ik op een vast vooraf in te programmeren tijdstip, mijn SWW water wil verwarmen.
na dit verwarmen mag de Heat functie uiteraard het huis weer verwarmen.
dit alles is prima via scheduler te programm[Afbeelding]eren.

stel dat de woning temperatuur in die tijd boven de triggertemperatuur zit, zal bij een nieuwe opdracht voor Heat toch de warmtepomp gestart worden.
[Afbeelding]
[Afbeelding]

warmtepomp is dus aan het wachten op een signaal van deltaT welke voorlopig nooit zal komen, omdat de woonkamertemp al boven deze lijn zit.
pomp zou dus eigenlijk nooit mogen gaan draaien, echter doet deze dat wel. (totdat de gevraagde watertemperatuur gehaald is uiteraard)
@Dennispgp @Aziona @Krilo_89 @MikeyMan
Ik denk dat ik dit opgelost heb.
Nu zal een Operational mode verandering of een ThreeWayValvue verandering voor een trigger zorgen naar de functies.

Dus bij HEAT+DHW en de DHW run is klaar, dan schakelt de threewayvalve naar ROOM. >> Trigger voor RTC
Dus iedere operation mode aanpassing >> Trigger voor RTC.


Tevens heb ik de grafiek aangepast. voor RTC. Deze stond op cubic iets ofzo.ik denk dat deze niet goed sprongen kan volgen. DUs ik heb STEP weer aangezet en ik zie iedere verandering direct terug in de grafiek. zo ook SP

Ik heb ook getest of RTC on / off functie goed werkt. en dat doet het bij mij. Ik heb wel wat aangepast hier voor, maar ik weet niet of dit de oplossing is geweest.

Ik heb ook de scheduler Roomtemperatur setpoint functie getest. Werkt na alle aanpassingen. Ik zie SP in RTC dash+chart en in variabelen terugkomen.

Ik zal zo de volgende upload doen.

[ Voor 6% gewijzigd door edterbak op 04-11-2023 21:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak happy to test!

Zat er idd verschil tussen rtc off en rtc on die te verklaren is?

[ Voor 59% gewijzigd door MikeyMan op 04-11-2023 20:58 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
MikeyMan schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 20:55:
@edterbak happy to test!

Zat er idd verschil tussen rtc off en rtc on?
Nee, er is geen verschil in voorwaarden of iets dat ik kan zien in de RTC functie.
t.o.v. de Revert action heeft de Trigger actions zelfs nog 1 voorwaarde extra. Dus de Trigger is lastiger dan de revert.
Het signaal wordt vanuit de functie wel gewoon verstuurd. Ik zie in dat blokje dus geen oorzaak.

Ik heb wel wat aangepast wat er met het uitgestuurde signaal gebeurt. Waar het heen gaat.
Ik heb deze nu naar een andere link-in node gestuurd. Hopelijk was/is dit het.

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 04-11-2023 21:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
@sjors333
Ik kan je probleem niet reproduceren.
Heb gekeken naar de logica en de signalen die hiervoor in aanmerking komen. maar ik zie geen vreemde gekke dingen.

Ik kan er dus ook niks aan doen tot ik meer aanwijzingen heb.

KUn je het in de gaten houden en doorgeven als het nog een keer gebeurt?
Dan graag het stuk log kopieren / plakken van rond en inclusief het moment waar het om gaat.

Je gaf aan dat je ook aan de buiten temperatuur sensor bezig was.
Wat bedoel je hiermee? Fysiek iets aan de pomp aansluiten? Kan het een fluke zijn of een gevolg van je actie die je deed?

[ Voor 8% gewijzigd door edterbak op 04-11-2023 21:22 ]


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Nieuwe versie online
https://github.com/edterbak/NodeRed_Heishamon_control

Beta 14
  • Changed little bits for RTC automation.
  • Increased the amount of triggers for RTC automation.
  • Changed link in/out lines for scheduler and room setpoints.
  • Changed chart for RTC page. (step now again)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Morgen heb ik een verjaardag hier thuis.
Ik zal heel misschien laat in de avond reageren op berichten.

Maar als er nu nog een flood aan MQTT opdrachten voorbij komt, wil ik dat graag weten. Dat is het meest vervelende/kritische.

Als het zenden van HEAT setpoints nu eindelijk stabiel is, dan ga ik testen bij een schone installatie hoe vlot alles opgepakt wordt en de flow begint te werken.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak as always dank voor alle moeite. Maar denk wel een beetje aan jezelf. De verjaardag gaat uiteraard voor. Veel plezier daarmee!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
:) komt goed.
Was meer bedoeld voor verwachting management. Hehehe..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 22:59:
:) komt goed.
Was meer bedoeld voor verwachting management. Hehehe..
Dagje Offline, best goed hoor op z'n tijd :+

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjors333
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 09-09 20:07
edterbak schreef op zaterdag 4 november 2023 @ 21:20:
@sjors333
Ik kan je probleem niet reproduceren.
Heb gekeken naar de logica en de signalen die hiervoor in aanmerking komen. maar ik zie geen vreemde gekke dingen.

Ik kan er dus ook niks aan doen tot ik meer aanwijzingen heb.

KUn je het in de gaten houden en doorgeven als het nog een keer gebeurt?
Dan graag het stuk log kopieren / plakken van rond en inclusief het moment waar het om gaat.

Je gaf aan dat je ook aan de buiten temperatuur sensor bezig was.
Wat bedoel je hiermee? Fysiek iets aan de pomp aansluiten? Kan het een fluke zijn of een gevolg van je actie die je deed?
Bedankt voor het verder uitzoeken, ik zal in de gaten houden of het nog eens gebeurd.

Ik heb een extern signaal toegevoegd als buiten temperatuur en die gekoppeld aan de daarvoor bedoelde node. Daarna op deploy gedrukt, vandaar dat je een System start ziet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Vanochtend iig een draaiende warmtepomp. Dus dat is vooruitgang. Wel vrij veel berichtenverkeer.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Flow version

23.10 beta14

05/11 06:22:07 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/11 06:22:07 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed)
05/11 06:22:07 - Compressor: stopped
05/11 06:22:07 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low)
05/11 06:00:47 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler)
05/11 06:00:47 - Scheduler - Set QuietMode: 0
05/11 05:37:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 05:37:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 05:37:37 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 05:34:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
05/11 05:34:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C
05/11 05:34:47 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 05:31:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 05:31:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 05:31:37 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 05:26:07 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
05/11 05:16:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
05/11 05:16:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C
05/11 05:16:07 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 25Hz, SP_Final: 23°C
05/11 05:16:07 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
05/11 05:09:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 25Hz, SP_Final: 22°C
05/11 05:09:37 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 05:07:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 05:07:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 05:07:47 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 22°C
05/11 05:06:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 05:06:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 05:06:47 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 05:03:57 - Function SoftStart: Start Phase 2
05/11 05:03:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 05:03:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 05:03:02 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C
05/11 05:02:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 05:02:12 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 05:02:12 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C
05/11 05:01:42 - Function SoftStart: Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 20°C
05/11 05:01:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
05/11 05:01:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 20 °C
05/11 05:01:07 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 18°C
05/11 05:01:07 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
05/11 05:01:07 - Compressor: running
05/11 05:01:07 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT)
05/11 05:00:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
05/11 05:00:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C
05/11 05:00:37 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C)
05/11 05:00:09 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
05/11 04:59:52 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
05/11 04:19:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 04:19:36 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 04:19:36 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 04:17:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 04:17:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 04:17:26 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 03:51:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 03:51:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 03:51:26 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 03:45:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 03:45:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 03:45:06 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 03:44:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 03:44:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 03:44:16 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 03:13:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 03:13:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 03:13:46 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 03:04:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 03:04:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 03:04:26 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 03:01:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 03:01:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 03:01:16 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 02:56:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 02:56:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 02:56:26 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 02:01:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 02:01:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 02:01:46 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 01:58:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 01:58:36 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 01:58:36 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 01:55:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 01:55:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 01:55:35 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 01:11:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 01:11:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 01:11:25 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 01:08:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 01:08:15 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 01:08:15 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48
--------------------------------------------------------------------

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
MikeyMan schreef op zondag 5 november 2023 @ 07:59:
Vanochtend iig een draaiende warmtepomp. Dus dat is vooruitgang. Wel vrij veel berichtenverkeer.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Flow version

23.10 beta14

05/11 06:22:07 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/11 06:22:07 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 87 (pump speed)
05/11 06:22:07 - Compressor: stopped
05/11 06:22:07 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 87 (12%) (Low)
05/11 06:00:47 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler)
05/11 06:00:47 - Scheduler - Set QuietMode: 0
05/11 05:37:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 05:37:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 05:37:37 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 05:34:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
05/11 05:34:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C
05/11 05:34:47 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 05:31:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 05:31:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 05:31:37 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 05:26:07 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
05/11 05:16:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
05/11 05:16:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C
05/11 05:16:07 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 25Hz, SP_Final: 23°C
05/11 05:16:07 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
05/11 05:09:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (STABLE) Freq: 25Hz, SP_Final: 22°C
05/11 05:09:37 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 05:07:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 05:07:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 05:07:47 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 22°C
05/11 05:06:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 05:06:47 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 05:06:47 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 05:03:57 - Function SoftStart: Start Phase 2
05/11 05:03:02 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 05:03:02 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 05:03:02 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C
05/11 05:02:12 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 05:02:12 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 20 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 05:02:12 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 21°C
05/11 05:01:42 - Function SoftStart: Correction: -5 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 20°C
05/11 05:01:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
05/11 05:01:07 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 20 °C
05/11 05:01:07 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 24Hz, SP_Final: 18°C
05/11 05:01:07 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
05/11 05:01:07 - Compressor: running
05/11 05:01:07 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 159 (50%) (HEAT)
05/11 05:00:37 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
05/11 05:00:37 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 23 °C
05/11 05:00:37 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 19.8 °C)
05/11 05:00:09 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
05/11 04:59:52 - RTC: Room setpoint changed to: 19.5 °C
05/11 04:19:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 04:19:36 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 04:19:36 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 04:17:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 04:17:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 04:17:26 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 03:51:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 03:51:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 03:51:26 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 03:45:06 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 03:45:06 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 03:45:06 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 03:44:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 03:44:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 03:44:16 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 03:13:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 03:13:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 03:13:46 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 03:04:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 03:04:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 03:04:26 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 03:01:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 03:01:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 03:01:16 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 02:56:26 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 02:56:26 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 02:56:26 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 02:01:46 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 02:01:46 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 02:01:46 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 01:58:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 01:58:36 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 01:58:36 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 01:55:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 01:55:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 01:55:35 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 01:11:25 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
05/11 01:11:25 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 22 °C
05/11 01:11:25 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 01:08:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
05/11 01:08:15 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
05/11 01:08:15 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 24 °C
05/11 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP = 48
--------------------------------------------------------------------
Hoeveel mqtt opdrachten?
Ik heb tot nu 33x. (Is prima)
Inclusief wat test werk.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 5 november 2023 @ 10:32:
[...]

Hoeveel mqtt opdrachten?
Ik heb tot nu 33x. (Is prima)
Inclusief wat test werk.
Moest jij geen taart eten? :P


Vandaag 28.

Bedoel meer dat al die mqqt berichten terwijl de pomp niet draait er eerder niet in deze mate waren. Setpoint gaat constant van 21 naar 22 lijkt het.

[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 05-11-2023 10:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 04-09 11:18
MikeyMan schreef op zondag 5 november 2023 @ 07:59:
Vanochtend iig een draaiende warmtepomp. Dus dat is vooruitgang. Wel vrij veel berichtenverkeer.
Hier ook een draaiende warmtepomp vanochtend, maar wel nog op een oudere versie ;) . Versie 14 ga ik er zo opzetten. Overigens was hij vanochtend weer gestart met softstart, terwijl ik die nog uit had staan.
Zo eens kijken hoe versie 14 zich gedraagt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
ben over op de beta versie 14.
ik hou je op de hoogte van mijn bevindingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
MikeyMan schreef op zondag 5 november 2023 @ 10:47:
[...]


Moest jij geen taart eten? :P


Vandaag 28.

Bedoel meer dat al die mqqt berichten terwijl de pomp niet draait er eerder niet in deze mate waren. Setpoint gaat constant van 21 naar 22 lijkt het.
Je pomp staat toch aan denk ik te zien in je log.
Compressor draait niet. Dus geen softstart.
War functie geeft veel correcties zie ik. Dat mag gewoon toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 5 november 2023 @ 12:41:
[...]

Je pomp staat toch aan denk ik te zien in je log.
Compressor draait niet. Dus geen softstart.
War functie geeft veel correcties zie ik. Dat mag gewoon toch?
Heb dit de laatste tijd niet meer zo gezien. Maar wellicht dat de buitentemperatuur net op een rottig punt zat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10-09 17:38
Zal wel aan het prachtige :N weer van vandaag liggen denk ik.
Ik haal mijn buitentemperatuur op van buienradar. Zag ook dit terug in de log van vandaag.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
05/11 16:16:50 - Function WAR: Setpoint change: From 23 to 24 °C
05/11 15:16:20 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
05/11 15:16:20 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
05/11 15:16:19 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 23 °C
05/11 14:05:44 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 14:05:44 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
05/11 14:05:44 - Function WAR: Setpoint change: From 23 to 24 °C
05/11 12:35:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
05/11 12:35:27 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
05/11 12:35:27 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 23 °C
05/11 12:23:16 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 12:23:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
05/11 12:23:16 - Function WAR: Setpoint change: From 23 to 24 °C
05/11 11:55:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
05/11 11:55:17 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
05/11 11:55:17 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 23 °C

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 04-09 11:18
Hmm, met versie 14 heb ik zojuist de mqtt flood gehad. Elke 30 seconden de setvurves.
Geen idee waarom eigenlijk.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
05/11 16:10:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:09:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:09:07 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:08:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:08:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:07:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:07:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:06:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:06:19 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:05:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:05:23 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:04:55 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:04:27 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:03:59 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:03:31 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:03:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
05/11 16:03:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 24 °C
05/11 16:03:03 - Function RTC: Correction change: From 2 to 1 °C (Room actual: 21.52 °C)
05/11 15:52:51 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 21 °C. New calculated setpoint: 25 °C
05/11 15:52:03 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 25 °C
05/11 15:47:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 15:47:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
05/11 15:47:41 - Function WAR: Setpoint change: From 24 to 25 °C
05/11 15:47:03 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
En ik zet hem net weer aan, wwant was me niet opgevallen. Begint hij nu weer:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05/11 22:19:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:19:13 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:18:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:18:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:17:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:17:21 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:16:53 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:16:35 - SYSTEM: MQTT limit of 250 reached, increasing limit to 350
05/11 21:47:01 - Function


Forcefull dhw stond ook ineens weer aan. Had een sterilisatierun gestart in de middac, maar het lijkt wel alsof daarna dat vinkje aan gaat staan?

Edit:
Nu is hij ook vanuit het niets een run gestart. Terwijl het de temp in huis niet onder de ‘aan’ trigger zit van de RTC. Misschien gestart omdat ik RTC en WAR even aan/uit gezet heb?

Nu ook nodered flows opnieuw gestart en de mqtt flow leek weer terug te komen, maar na een cool commando is het gestopt (voor nu). Ik zie het morgenochtend wel weer verder:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Flow version
23.10 beta14
05/11 22:42:35 - MQTT Command: SetZ1CoolRequestTemperature: 18 (GUI)
05/11 22:42:16 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 25 °C. New calculated setpoint: 26 °C
05/11 22:41:01 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
05/11 22:40:33 - MQTT Command: SetCurves: target: 26 (SP Calculation)
05/11 22:40:33 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 26 °C
05/11 22:40:33 - Function RTC: Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 21.2 °C)
05/11 22:37:36 - SYSTEM: Persistent storage: OK
05/11 22:37:36 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: CUSTOM
05/11 22:37:36 - Function - Solar: 0
05/11 22:37:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
05/11 22:37:35 - Function - WAR: 1
05/11 22:37:35 - Function SoftStart: SoftStart function end
05/11 22:37:35 - Function NightReduction: 1
05/11 22:37:35 - Function NightReduction: New correction: -2 °C
05/11 22:37:35 - Compressor: running
05/11 22:37:35 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 121 (30%) (HEAT)
05/11 22:37:35 - SYSTEM: WAR settings OK
05/11 22:37:35 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
05/11 22:37:35 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is controlled by thermostat (internal)
05/11 22:37:35 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
05/11 22:37:36 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
05/11 22:37:35 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
05/11 22:37:35 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------

[ Voor 42% gewijzigd door Krilo_89 op 05-11-2023 22:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Gaat toch niet helemaal top.

Setpoint 19
Trigger above 0.6
Room temp 19.7

Maar uitschakelen doet ie niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Krilo_89 schreef op zondag 5 november 2023 @ 22:19:
Hmm, met versie 14 heb ik zojuist de mqtt flood gehad. Elke 30 seconden de setvurves.
Geen idee waarom eigenlijk.

[...]


En ik zet hem net weer aan, wwant was me niet opgevallen. Begint hij nu weer:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05/11 22:19:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:19:13 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:18:45 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:18:17 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:17:49 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:17:21 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:16:53 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
05/11 22:16:35 - SYSTEM: MQTT limit of 250 reached, increasing limit to 350
05/11 21:47:01 - Function


Forcefull dhw stond ook ineens weer aan. Heb een sterilisatierun gestart, maar het lijkt wel alsof daarna dat vinkje dan aan gaat staan?
Hmmm. Vreemd.
Direct modus of stooklijn?
Wat is de waarde van top111 ? 0-3

Hoe heb je een sterilisatie Run gestart? Welke knoppen. Heb je dat nog een stokje log van?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziona
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
Foutje

[ Voor 112% gewijzigd door Aziona op 06-11-2023 08:29 ]

WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 04-09 11:18
edterbak schreef op zondag 5 november 2023 @ 22:48:
[...]

Hmmm. Vreemd.
Direct modus of stooklijn?
Wat is de waarde van top111 ? 0-3

Hoe heb je een sterilisatie Run gestart? Welke knoppen. Heb je dat nog een stokje log van?
Direct modus staat aan en top111 staat op 2. Ik heb helaas geen log meer ivm de fllood. Had wel in node-red de aantal logs omhoog gezet naar wat meer regels. Is wel handig als je veel monitored en probeert.

Ik heb via het dashboard de sterilisatie run gestart. In de avond kwam ik erachter dat 'Forcefull DHW' ook nog aan stond. De vorige keer met een flood aan mqtt commando's, stond die ook aan zonder dat er een DHW run liep en de modus stond op 'Heat only'.

Zou het kunnen dat mijn panasonic controller (thermostaat) nog zaken probeert te regelen? Wil in deze week sowieso de switch maken naar watertemperatuur, om te zien wat het voor effect heeft. Het blijft redelijk hetzelfde weer namelijk.

-edit
Mijn Wp is nu niet meer uit gegaan doordat hij onder mijn 'trigger' blijft van RTC, waar het me opvalt dat die setCurves nu best vaak terugkomt en dat hij schakelt tussen 2 waarden. Hoe wordt die setCurves bepaalt?
Hij is aan het begin van de nacht aan het pingelen geweest tussen 23 en 24 graden, daarna 24 en 25. En vanaf 6 uur vanmorgen weer tussen 23 en 24 graden.
War geeft bij mij aan 25 graden, dus waar haalt hij die 23/24 vandaan? RTC heeft een correction van 0, dus die zit er ook niet aan. Of begrijp ik die 'setCurves' niet goed?

Ik heb net in ieder geval 'vals' gespeeld met mqtt explorer en de WP laten uitschakelen door de temp in huis net op de trigger te zetten. Zo weet ik in ieder geval dat als ik vanavond thuis kom, er geen mqtt block is en het huis nog wel warm.

[ Voor 43% gewijzigd door Krilo_89 op 06-11-2023 08:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 15:33
bij mij gaat de pomp aan/uit kleine en korte runs geen idee van de oorzaak.
Zie dit wel vaker runs van ca 3 minuten meerdere in korte tijd

instellingen: direct/RTC/WAR

Graag een advies wat hier niet goed gaat


06/11 13:56:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
06/11 13:56:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
06/11 13:56:35 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 21.3 °C)
06/11 13:21:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
06/11 13:21:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
06/11 13:21:58 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21.4 °C)
06/11 13:20:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
06/11 13:20:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
06/11 13:20:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.5 °C)
06/11 13:10:52 - Compressor: running
06/11 13:10:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
06/11 13:10:36 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
06/11 13:10:36 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21.4 °C)
06/11 13:06:22 - Compressor: stopped
06/11 13:04:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
06/11 13:04:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
06/11 13:04:24 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.5 °C)
06/11 13:03:17 - Compressor: running
06/11 13:02:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
06/11 13:02:51 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
06/11 13:02:51 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21.4 °C)
06/11 08:49:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
06/11 08:49:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
06/11 08:49:41 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.5 °C)
06/11 08:45:04 - Compressor: stopped

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sunny9
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 14-09 20:42
Ik probeer de node-red flows aan de praat te krijgen, maar loop vast om enkele inputs verbonden te krijgen. Ik hoop dat jullie me de goede kant op kunnen wijzen.

Ik wil 3 inputs doorgeven aan de WP Input flow: kamer temperatuur setpoint, kamer temperatuur actual en de buitentemperatuur. Alle 3 de signalen komen vanuit Domoticz en worden doorgegeven via MQTT. Ik heb een persoonlijke input flow gemaakt, met daarop een MQTT-in node (deze werkt). Daarna een json parser en daarna een split node waarin ik de 3 gewenste signalen split vanuit de message.payload op basis van domoticz Idx. Daarmee heb ik de 3 signalen alledrie als number formaat. Hier krijg ik 3 keer het juiste signaal uit.

Voor het kamer temperatuur setpoint gaat daarna het verbinden met de WP Input flow goed: ik stuur deze via een link-out node naar de Room Setpoint link-in node bovenaan de WP Input flow en dat werkt gewoon.

De andere twee signalen probeer ik te koppelen aan de MQTT link-in nodes op de WP Input flow, en dat werkt niet. Ik vermoed doordat ik een number doorgeef aan de MQTT-in node op de WP Input flow, waar de link-in node een object (denk ik) verwacht. Rechtstreeks verbinden van de MQTT-out (domoticz/out) node krijg ik ook niet werkend. Ik zie vast iets over het hoofd of maak een denkfout ergens.

Kunnen jullie me een tip geven hoe ik de MQTT-out (domoticz/out) moet configureren of bewerken om deze via een link-out door te kunnen geven aan de WP Input link-in nodes?
Ik heb de MQTT-out nu geconfigureerd als "Action: Subscribe to single topic", "Topic: domoticz/out", "QoS: 2", "Output: auto-detect".
Een tip zou zeer gewaardeerd worden!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krilo_89
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 04-09 11:18
Pietjebel10 schreef op maandag 6 november 2023 @ 14:01:
bij mij gaat de pomp aan/uit kleine en korte runs geen idee van de oorzaak.
Zie dit wel vaker runs van ca 3 minuten meerdere in korte tijd

instellingen: direct/RTC/WAR

Graag een advies wat hier niet goed gaat
Je hebt niets met de pumpspeed gedaan? Ik zie wel dat je 'setCurves' vrij laag staan qua temperatuur, dus misschien zit je WP heel snel aan dat aantal graden waardoor hij gaat 'pendelen'. Als je wat met je pumpspeed gaat spelen door die lager te zetten, zit je misschien wat later aan die 23 a 24 graden en pendelt je warmtepomp wat minder.

Ik zag vandaag ook 1 kortere run voorbij komen van 27 min, dus ik wilde weten waarom die stopte. De kamer temp was nog niet op het gewenste niveau, dus na 30 min had ik weer een run van 3 uur (dat lijkt er meer op).

Ik ben even naar de grafieken gaan kijken en daar viel me op dat mijn 'target temperature' continue op 22 graden stond, terwijl mijn eerste 'calculate' aangeeft dat die 26 graden zou moeten zijn. Omdat die 26 graden niet wordt doorgegeven, slaat de WP snel af, omdat hij heel snel op die 22 graden zit. (Dat lijk op @Pietjebel10 )
Je ziet bovenin de log vervolgens een setcurves gedaan worden van 25 graden, waarna de WP weer aanslaat en daarna wel lang gaat draaien, omdat de target temperatuer wat hoger staat en de WP dus niet gaat pendelen.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
06/11 19:18:46 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 121 (pump speed)
06/11 19:18:46 - Compressor: running
06/11 19:18:46 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 121 (30%) (HEAT)
06/11 19:18:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
06/11 19:18:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 25 °C
06/11 19:18:35 - Function RTC: Correction change: From 3 to 2 °C (Room actual: 21.32 °C)
06/11 18:47:21 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 79 (pump speed)
06/11 18:47:21 - Compressor: stopped
06/11 18:47:21 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 79 (8%) (Low)
06/11 18:20:46 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 121 (pump speed)
06/11 18:20:46 - Compressor: running
06/11 18:20:46 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 121 (30%) (HEAT)
06/11 18:17:35 - MQTT Command: SetHeatpump: 1
06/11 18:17:35 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (Room temp: 20.98°C)
06/11 15:37:05 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 26 °C


Ik heb dus het ene of het andere uiterste. Soms heel veel dezelfde setCurves en soms dus te weinig. Ik ben wel benieuwd, waar komt mijn 'current setpoint' vandaan?

@sunny9 , de kamer actual geef ik door aan WP Control -> livingroom temperature. In WP Control heb ik ook een 'outside temperature' die je moet hebben denk ik.
Ik had ze eerst ook binnen WP Input, maar dat zijn niet de juiste volgens mij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:49
Mijn backup heater gaat vrij veel aan naar mijn mening.
Hoe kan ik die in de flow vrijwel uit zetten?
Dit is de huidige instelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Ij6pUVBNxXyrK0RlosG398pv-E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xLD6NAGmh50p1e2lSwO1l7U2.jpg?f=fotoalbum_large

Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Pietjebel10 schreef op maandag 6 november 2023 @ 14:01:
bij mij gaat de pomp aan/uit kleine en korte runs geen idee van de oorzaak.
Zie dit wel vaker runs van ca 3 minuten meerdere in korte tijd

instellingen: direct/RTC/WAR

Graag een advies wat hier niet goed gaat


06/11 13:56:35 - MQTT Command: SetCurves: target: 25 (SP Calculation)
06/11 13:56:35 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 25 °C
06/11 13:56:35 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 21.3 °C)
06/11 13:21:58 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
06/11 13:21:58 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
06/11 13:21:58 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21.4 °C)
06/11 13:20:56 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
06/11 13:20:56 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
06/11 13:20:56 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.5 °C)
06/11 13:10:52 - Compressor: running
06/11 13:10:36 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
06/11 13:10:36 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
06/11 13:10:36 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21.4 °C)
06/11 13:06:22 - Compressor: stopped
06/11 13:04:24 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
06/11 13:04:24 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
06/11 13:04:24 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.5 °C)
06/11 13:03:17 - Compressor: running
06/11 13:02:51 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (SP Calculation)
06/11 13:02:51 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 23 °C. New calculated setpoint: 24 °C
06/11 13:02:51 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21.4 °C)
06/11 08:49:41 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (SP Calculation)
06/11 08:49:41 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 24 °C. New calculated setpoint: 23 °C
06/11 08:49:41 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.5 °C)
06/11 08:45:04 - Compressor: stopped
Ik denk dat ik dit probleem wel snap.
Er staat Setpoint 23 / 24 graden voor het water.
Dat is te laag. Dat red de pomp niet.
Zodra de pomp aan gaat, dan schiet hij al heel snel door 25 - 26C. Als dat 3minuten duurt lang zo is, 2C boven setpoint, dan gaat hij weer uit.

Zet het setpoint eens op 27 of 28 C. Kijken of de run dan door gaat.
De WAR + RTC functie uit en Water temp. op 27 zetten.

Als de run dan door loopt, lag het aan een te laag setpoint.
In dat geval zul je op zoek moeten gaan naar een optimum watertemperatuur setpoint.
Dit is nu erg lastig ivm het weer.
- Het is net te koud voor comfort
- Het is net te warm buiten voor de warmtepomp/huis.
Het huis verliest nog niet zo veel warmte >>> water van de warmtepomp kan dus ook niet zoveel warmte afgeven >> pomp slaat af.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
sunny9 schreef op maandag 6 november 2023 @ 21:32:
Ik probeer de node-red flows aan de praat te krijgen, maar loop vast om enkele inputs verbonden te krijgen. Ik hoop dat jullie me de goede kant op kunnen wijzen.

Ik wil 3 inputs doorgeven aan de WP Input flow: kamer temperatuur setpoint, kamer temperatuur actual en de buitentemperatuur. Alle 3 de signalen komen vanuit Domoticz en worden doorgegeven via MQTT. Ik heb een persoonlijke input flow gemaakt, met daarop een MQTT-in node (deze werkt). Daarna een json parser en daarna een split node waarin ik de 3 gewenste signalen split vanuit de message.payload op basis van domoticz Idx. Daarmee heb ik de 3 signalen alledrie als number formaat. Hier krijg ik 3 keer het juiste signaal uit.
Hoi,
Je hoeft de input vanaf de mqtt node niet te splitten. Dit doe je in de dropdown in het dashboard zodra waarden binnen komen.
Maar, ik had dit weekend ook gezien dat het niet duidelijk is wat de bedoeling is in de flow "WP Input". Ik heb het nu denk ik duidelijker gemaakt. IS het onderstaande plaatje duidelijker ?
De MQTT node rechtstreeks verbinden via een link out >>> naar link-in node in blauw aangegeven nodes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RJ5cT9Ms4rKMWieomheyaMwrIoU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/neW1ky2riHyRFFwaBt2zdQuG.png?f=fotoalbum_large
Voor het kamer temperatuur setpoint gaat daarna het verbinden met de WP Input flow goed: ik stuur deze via een link-out node naar de Room Setpoint link-in node bovenaan de WP Input flow en dat werkt gewoon.

De andere twee signalen probeer ik te koppelen aan de MQTT link-in nodes op de WP Input flow, en dat werkt niet. Ik vermoed doordat ik een number doorgeef aan de MQTT-in node op de WP Input flow, waar de link-in node een object (denk ik) verwacht. Rechtstreeks verbinden van de MQTT-out (domoticz/out) node krijg ik ook niet werkend. Ik zie vast iets over het hoofd of maak een denkfout ergens.

Kunnen jullie me een tip geven hoe ik de MQTT-out (domoticz/out) moet configureren of bewerken om deze via een link-out door te kunnen geven aan de WP Input link-in nodes?
Ik heb de MQTT-out nu geconfigureerd als "Action: Subscribe to single topic", "Topic: domoticz/out", "QoS: 2", "Output: auto-detect".
Een tip zou zeer gewaardeerd worden!
Via de mqtt node komt vanuit Domoticz een msg binnen.
Deze bevat een array aan informatie. Allemaal "key: value" pairs.

Als je de node vanuit Domoticz dus rechtstreeks verbeind aan die grijze CONNECT node in bovenstaande plaatje. Dan zal er in het dashboard onder [system] > [sensors] langzaam aan binnen vloeien.
Het dropdown ding zal worden gevuld met de keys.
Als je de key voorbij ziet komen die je nodig hebt, dan selecteer je die.
Zodra je deze selectie gedaan hebt, zal de volgende waarde die binnen komt automatisch worden doorgestuurd naar de juiste functie.

[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 06-11-2023 23:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
pc_freak1 schreef op maandag 6 november 2023 @ 22:53:
Mijn backup heater gaat vrij veel aan naar mijn mening.
Hoe kan ik die in de flow vrijwel uit zetten?
Dit is de huidige instelling:
[Afbeelding]
De delay kun je verhogen naar 60 minuten. Dat kan in de flow
De temperatuur (-10) staat al op zijn laagst, kan niet lager.

Heb je een external (booster) Heater?

Sowieso gaat de interne heater aan als je boven de 53C zit met het water..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Krilo_89 schreef op maandag 6 november 2023 @ 07:56:
[...]

Direct modus staat aan en top111 staat op 2.
Okay. Dan ga ik deze variant zelf ook testen. thanks
Ik heb helaas geen log meer ivm de fllood. Had wel in node-red de aantal logs omhoog gezet naar wat meer regels. Is wel handig als je veel monitored en probeert.

Ik heb via het dashboard de sterilisatie run gestart. In de avond kwam ik erachter dat 'Forcefull DHW' ook nog aan stond. De vorige keer met een flood aan mqtt commando's, stond die ook aan zonder dat er een DHW run liep en de modus stond op 'Heat only'.
Ik dacht dat ik hier al wat aan verbeterd had. Maar misschien heb ik die verbetering dus weer weggegooid na een foutje. Ik ga er weer naar kijken.
Zou het kunnen dat mijn panasonic controller (thermostaat) nog zaken probeert te regelen? Wil in deze week sowieso de switch maken naar watertemperatuur, om te zien wat het voor effect heeft. Het blijft redelijk hetzelfde weer namelijk.
Zou (in theorie) geen verschil moeten maken. Behalve dat de warmtepomp stopt met circuleren als de thermostaat het signaal geeft dat het warmer is dan setpoint. Er eenmaal weer onder hervat de circulatie dus weer.
-edit
Mijn Wp is nu niet meer uit gegaan doordat hij onder mijn 'trigger' blijft van RTC, waar het me opvalt dat die setCurves nu best vaak terugkomt en dat hij schakelt tussen 2 waarden. Hoe wordt die setCurves bepaalt?
Hij is aan het begin van de nacht aan het pingelen geweest tussen 23 en 24 graden, daarna 24 en 25. En vanaf 6 uur vanmorgen weer tussen 23 en 24 graden.
War geeft bij mij aan 25 graden, dus waar haalt hij die 23/24 vandaan? RTC heeft een correction van 0, dus die zit er ook niet aan. Of begrijp ik die 'setCurves' niet goed?
Kun je hier een stukje log van plakken ? Dan kijk ik even mee. Ik kijk ook nog in je vorige posts, misshcien staat het er al.

[edit]..

kun je de pumpspeed functie, voorzien van 1 speed voor all settings, en daarna de functie even uit zetten?
Kijken of dat het probleem oplost.
Ik heb net in ieder geval 'vals' gespeeld met mqtt explorer en de WP laten uitschakelen door de temp in huis net op de trigger te zetten. Zo weet ik in ieder geval dat als ik vanavond thuis kom, er geen mqtt block is en het huis nog wel warm.

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 06-11-2023 23:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Heb het een paar dagen aangekeken, maar met beta14 doet rtc off het niet meer:

06/11 21:32:10 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C
06/11 21:31:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
06/11 21:31:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
06/11 21:31:40 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 19.8 °C)
06/11 21:31:40 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C

Of on nu wel werkt kan ik daarmee ook niet bevestigen helaas.

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 07-11-2023 07:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
MikeyMan schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 07:07:
Heb het een paar dagen aangekeken, maar met beta14 doet rtc off het niet meer:

06/11 21:32:10 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C
06/11 21:31:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
06/11 21:31:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
06/11 21:31:40 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 19.8 °C)
06/11 21:31:40 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C

Of on nu wel werkt kan ik daarmee ook niet bevestigen helaas.
Het log zegt dat ie het wel doet.

Room sp verandert, sp van 22 naar 21.
Daarna mqtt command setcurve 21

Of is dit een slecht log stukje om duidelijk te maken wat het probleem is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 19:58

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 07:27:
[...]

Het log zegt dat ie het wel doet.

Room sp verandert, sp van 22 naar 21.
Daarna mqtt command setcurve 21

Of is dit een slecht log stukje om duidelijk te maken wat het probleem is?
Hier had een rtc off actie tussen moeten staan. Hij past de curve wel aan, maar zet de pomp niet uit.

Status blijft staan op

Automation status
Action PENDING - waiting for Trigger dT

Eerdere screenshot voor de settings.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6l3NEqs5si8s5xd_xcwzEboJLV8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jdrSG3CWJm0J96xW1ymqiH9K.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 36% gewijzigd door MikeyMan op 07-11-2023 07:55 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:21
MikeyMan schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 07:07:
Heb het een paar dagen aangekeken, maar met beta14 doet rtc off het niet meer:

06/11 21:32:10 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C
06/11 21:31:40 - MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation)
06/11 21:31:40 - Function - Calculate new SP: New final SP calculated: Current setpont: 22 °C. New calculated setpoint: 21 °C
06/11 21:31:40 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 19.8 °C)
06/11 21:31:40 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C

Of on nu wel werkt kan ik daarmee ook niet bevestigen helaas.
durf het bijna niet te zeggen maar bij mij werkt de RTC behoorlijk goed eigenlijk.
door de laatste aanpassing van @edterbak werkt ie nu ook goed nadat ik mijn SWW een run heb laten draaien op een gepland tijdstip.
schedule is dus dat ik op een bepaald tijdstip HEAT + DHW draai, en "op de gok" een tijdstip bepaal om weer verder te gaan met enkel HEAT.
als de WP klaar is met het vat verwarmen, echter het tijdstip voor HEAT is nog niet gehaald, zie je dat de wp nog even de woning wil verwarmen (mits temperatuurinstellingen van het water dit toelaten)
als de wp vervolgens schakelt naar enkel HEAT, grijpt de RTC weer netjes in.
Pagina: 1 ... 92 ... 121 Laatste