Net zoals @
Kroontje03 en nog wel meer, heb ik de softstart uit staan, maar komt hij wel voor in de logs. Dat resulteert dan weer in een korte run, alleen snap ik niet helemaal waarom:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| 29/10 01:12:29 - Function SoftStart: SoftStart function end
29/10 01:12:28 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 74 (pump speed)
29/10 01:12:28 - Compressor: stopped
29/10 01:12:28 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode is already set to level 3
29/10 01:12:28 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 74 (5%) (Low)
29/10 01:10:24 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 23°C
29/10 01:02:44 - Function SoftStart: Start Phase 2
29/10 01:00:52 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 29Hz, SP_Final: 22°C
29/10 01:00:42 - Function SoftStart: Correction: -4 > -3 °C - (STARTUP) Freq: 33Hz, SP_Final: 21°C
29/10 01:00:27 - Function SoftStart: Correction: -5 > -4 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 20°C
29/10 00:59:43 - Function SoftStart: Correction: 0 > -5 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz, SP_Final: 19°C
29/10 00:59:43 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 140 (pump speed)
29/10 00:59:43 - Compressor: running
29/10 00:59:43 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (15 minutes)
29/10 00:59:43 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 140 (40%) (HEAT)
29/10 00:56:38 - MQTT Command: SetCurves: target: 22 (SP Calculation)
29/10 00:56:33 - MQTT Command: SetHeatpump: 1
29/10 00:56:31 - Function RTC: Automation 'Turn off/on power' triggered - power ON (Room temp: 21.2°C) |
21.2 graden is 0.4 graden onder mijn gewenste temp van 21.7, waardoor RTC de WP aan zet.
Ergens had ik wel verwacht dat de Night Reduction mijn setpoint op 2 graden lager had gezet, zodat ik geen run hoefde te doen in de nacht.
Maar bij system health zie ik: F_NR_correction: 0. Terwijl hij in de interface aan staat.
@
edterbak , over de mqtt messages.
Die
code:
1
| MQTT Command: SetCurves: target: 21 (SP Calculation) |
zorgt er bij mij voor dat ik veel mqtt messages krijg per dag als ik de WP niet uit laat schakelen. Als het kouder wordt zal hij minder lang uit staan en zullen de mqtt messages dus hoger worden. Heb ik de shifts voor mijn setpoint op te kleine stapjes staan? Dus 0.2 onder of boven mijn setpoint gaat al shiften. Dit zou moeten zorgen voor een constantere temperatuur in huis en ik zie dat op screenshots bij meerdere zo staan. Maar zorgt ook voor exponentieel hogere aantallen mqtt commands en veel start/stops (en kortere runs bij hogere buiten temperaturen) Wat heb jij zelf ingesteld? En met welke gedachte?
Nu kan ik in de flows zelf eigenlijk niet goed vinden waar bijv. tijden staan van de night reduction. Dat kan deels liggen aan mijn beginnende node-red kennis, maar als programmeur zijnde mis ik wel wat logica/structuur in de achterkant. Welke structuur hou je nu aan qua zaken in input, output, naamgeving, visuele zaken en business logica?
Als het wat duidelijker is, dan zou dat wel erg helpen voor anderen om mee te programmeren of bugs te fixen denk ik zo. En dan hoef jij je op zondagochtend niet te verontschuldigen dat je op zaterdagavond hier niet aan gewerkt hebt

.
ps. Ik wil graag helpen, want ik vind het bizar wat je nu allemaal in elkaar hebt gezet!
[
Voor 20% gewijzigd door
Krilo_89 op 29-10-2023 12:40
]