Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 74 ... 121 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
we hebben hier trouwens weer een overvloed aan warm water.....

Vannacht is weer de Solar functie geactiveerd. Blijkbaar om 02:00u een reset en dan gaat hij los?


15/04 04:49:43 - Function Pump speed: 1
15/04 04:21:41 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off)
15/04 04:21:39 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.19°C)
15/04 04:20:55 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (unknown)
15/04 04:20:53 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to HEAT position again. Restoring quiet mode to level 3
15/04 04:20:52 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 96 (unknown)
15/04 04:20:52 - Compressor: stopped
15/04 04:20:52 - Function SoftStart Quietmode: Compressor run ended, quiet mode set to level 3 for next run
15/04 04:20:52 - Function Pump speed: reduced to 96 (17%)
15/04 04:20:38 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (Solar)
15/04 04:20:36 - Function Solar: DHW temperature reached DHW SP High. Restored previous OperatingMode: 0
15/04 02:51:05 - Function SoftStart Quietmode: Timer ended, quiet mode is already set to level 0
15/04 02:49:42 - Function Pump speed: 1
15/04 02:31:05 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 104 (unknown)
15/04 02:31:05 - Compressor: running
15/04 02:31:05 - Function SoftStart Quietmode: Timer started (20 minutes)
15/04 02:31:05 - Function Pump speed: restored to: 104 (21%)
15/04 02:28:12 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 32 (SP Calculation)
15/04 02:28:08 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (QuietMode Manager)
15/04 02:28:06 - Quiet mode manager: Detected 3-way valve set to DHW. Disabling the quiet mode function during DHW. Restored to level 0
15/04 02:27:52 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (Solar)
15/04 02:00:55 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (unknown)
15/04 02:00:54 - MQTT Command: SetDHWTemp: 56 (Solar)
15/04 02:00:53 - Function Solar: Operation mode changed from 0 to 4
15/04 02:00:53 - Function Solar: triggered threshold (kW). DHW SP to 56
15/04 02:00:08 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (unknown)
15/04 02:00:08 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (Solar)
15/04 02:00:06 - Function Solar: Operation mode changed from 0 to 4
15/04 02:00:00 - MQTT Command: SetDHWTemp: 50 (function RTC)
15/04 02:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. Set DHW SP to 50

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Wat zijn je instellingen van de Solar functie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 15:26:
Wat zijn je instellingen van de Solar functie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ohIQk3jC7u3kVtlZAxkYxuSOO8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BmgPwsRgZ8EeZOyDAHjtLYTS.jpg?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Ghehehe ..
Je hebt een positieve threshold.
Levering is negatief zoals in de grafiek

Je wil daar -1.5 kW hebben. Altijd onder 0
Ik zal de bovengrens wel -0,1 maken

[ Voor 31% gewijzigd door edterbak op 15-04-2023 21:01 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Vraag is wel of je de vrijheid überhaupt moet hebben om een positief getal in te vullen.

Of zelfs, waarom het ding niet hernoemen en alleen positieve waardes accepteren? ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

Finally, even tijd gemaakt & heb NR draaien

Nu nog uitzoeken hoe ik eigen woonkamer temperatuur sensor koppel. Deze stuurt al alles naar m’n MQTT

Tevens staat de P1 op een andere Pi dus dat zal nog wel een uitdaging worden

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Als je de P1 info op de Pi via mqtt kunt versturen dan komt het goed. Zolang je het maar node red in kunt krijgen.

Via MQTT explorer kun je de topics van je sensor voorbij zien komen.
als je het path kopieert (van alleen de temperatuur waarde) en plakt in een mqtt node in node red, dan krijg je de data zo binnen.

Vervolgens verbinden via een link out node naar de node [CONNECT >> Custom sensor - livingroom temperature] op het tab blad WP Control

[ Voor 60% gewijzigd door edterbak op 15-04-2023 17:52 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
@blb4 @MikeyMan
De solar functie.

Nu doet deze bij de start
Nieuwe OM = Huidige OM + DHW.
Dus:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4; old_Operating_Mode_State = TOP4_Operating_Mode_State} // add DHW modus
if (TOP4_Operating_Mode_State == 1){new_Operating_Mode_State = 5; old_Operating_Mode_State = TOP4_Operating_Mode_State} // add DHW modus
if (TOP4_Operating_Mode_State == 2){new_Operating_Mode_State = 6; old_Operating_Mode_State = TOP4_Operating_Mode_State} // add DHW modus
if (TOP4_Operating_Mode_State == 7){new_Operating_Mode_State = 8; old_Operating_Mode_State = TOP4_Operating_Mode_State} // add DHW modus
if (TOP4_Operating_Mode_State == 3){new_Operating_Mode_State = 3;} // prevent undefined new_Operating_Mode_State
if (TOP4_Operating_Mode_State == 4){new_Operating_Mode_State = 4;} // prevent undefined new_Operating_Mode_State
if (TOP4_Operating_Mode_State == 5){new_Operating_Mode_State = 5;} // prevent undefined new_Operating_Mode_State
if (TOP4_Operating_Mode_State == 6){new_Operating_Mode_State = 6;} // prevent undefined new_Operating_Mode_State
if (TOP4_Operating_Mode_State == 8){new_Operating_Mode_State = 8;} // prevent undefined new_Operating_Mode_State


Is het beter om ipv DHW toe te voegen, gewoon DHW-Only te doen?
Ik neig naar ja.
Maar wat ik niet weet is hoe de pomp reageert als in DHW only mode, het setpoint 60C en de huidige temp 53C.
Gaat hij dan een run doen, of niet. Zit er een ondergrens aan wanneer de pomp een run start.
Ik moet me even verdiepen in deze logica. Hulp en meningen zijn welkom

[ Voor 6% gewijzigd door edterbak op 15-04-2023 17:56 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
MikeyMan schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 17:23:
Vraag is wel of je de vrijheid überhaupt moet hebben om een positief getal in te vullen.

Of zelfs, waarom het ding niet hernoemen en alleen positieve waardes accepteren? ;)
Ik denk dat ik ergens in de afgelopen maand de grens heb aangepast om te testen. Maar niet meer terug gezet dus.


En positieve waarden... dat komt er niet in :D ghehehe.. Daaar kan mijn autistische brein niet tegen.

Leveren is per definitie negatief. Dit is 'de' standaard in p1 en elders.
Consumptie is positief. Altijd al zo geweest. Je stroomgebruik is positief.

:)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 17:55:
@blb4 @MikeyMan
De solar functie.

Nu doet deze bij de start
Nieuwe OM = Huidige OM + DHW.
Dus:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4; old_Operating_Mode_State = TOP4_Operating_Mode_State} // add DHW modus
if (TOP4_Operating_Mode_State == 1){new_Operating_Mode_State = 5; old_Operating_Mode_State = TOP4_Operating_Mode_State} // add DHW modus
if (TOP4_Operating_Mode_State == 2){new_Operating_Mode_State = 6; old_Operating_Mode_State = TOP4_Operating_Mode_State} // add DHW modus
if (TOP4_Operating_Mode_State == 7){new_Operating_Mode_State = 8; old_Operating_Mode_State = TOP4_Operating_Mode_State} // add DHW modus
if (TOP4_Operating_Mode_State == 3){new_Operating_Mode_State = 3;} // prevent undefined new_Operating_Mode_State
if (TOP4_Operating_Mode_State == 4){new_Operating_Mode_State = 4;} // prevent undefined new_Operating_Mode_State
if (TOP4_Operating_Mode_State == 5){new_Operating_Mode_State = 5;} // prevent undefined new_Operating_Mode_State
if (TOP4_Operating_Mode_State == 6){new_Operating_Mode_State = 6;} // prevent undefined new_Operating_Mode_State
if (TOP4_Operating_Mode_State == 8){new_Operating_Mode_State = 8;} // prevent undefined new_Operating_Mode_State


Is het beter om ipv DHW toe te voegen, gewoon DHW-Only te doen?
Ik neig naar ja.
Maar wat ik niet weet is hoe de pomp reageert als in DHW only mode, het setpoint 60C en de huidige temp 53C.
Gaat hij dan een run doen, of niet. Zit er een ondergrens aan wanneer de pomp een run start.
Ik moet me even verdiepen in deze logica. Hulp en meningen zijn welkom
Alleen als ie na bereiken van setpoint weer terug gaat. Overigens is het scenario met cool misschien vaker voor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 18:00:
[...]


Ik denk dat ik ergens in de afgelopen maand de grens heb aangepast om te testen. Maar niet meer terug gezet dus.


En positieve waarden... dat komt er niet in :D ghehehe.. Daaar kan mijn autistische brein niet tegen.

Leveren is per definitie negatief. Dit is 'de' standaard in p1 en elders.
Consumptie is positief. Altijd al zo geweest. Je stroomgebruik is positief.

:)
Die logica vat ik niet.
Negatieve consumptie, soit. Negatieve teruglevering does not compute :P

Maar dat is met de terminologie op te lossen door het bijvoorbeeld overschot te noemen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
MikeyMan schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 18:08:
[...]


Die logica vat ik niet.
Negatieve consumptie, soit. Negatieve teruglevering does not compute :P

Maar dat is met de terminologie op te lossen door het bijvoorbeeld overschot te noemen.
Nee, meer dan dat.
Alles op de pagina wat je ziet, is zo.
De grafiek... leveren onder nul

Stroom leveren / consumptie wordt altijd gezien tov het huishouden.
Stroomgebruik is positief
Dan is terug leveren een negatief getal. De meter loopt terug.

Ik heb het ook nergens over teruglevering in de solar tab. Negatieve teruglevering is positieve consumptie.
Je maakt het jezelf moeielijker dan nodig denk ik.

This is the way

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Zelfs in home assistant is dit zo. Zie afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QTo944CCFb9V1eN_jCL4fQq-lMQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5gykVpAZOdTLo9fESEaDwhZg.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Domoticz daarentegen :+

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rVPSE4IO0715tQvkbgHS_nhxFYw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BsN7Pt7DAsv9hCHjsbVzaH02.png?f=fotoalbum_large

Wat ik eigenlijk een mooiere weergave vind. Maar dat zal persoonlijk zijn.

Het maakt mij niet uit, maar ik denk dat de verwarring die @blb4 niet onlogisch is voor een nieuwe gebruiker ;)

[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 15-04-2023 18:20 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
MikeyMan schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 18:19:
Domoticz daarentegen :+

[Afbeelding]

Wat ik eigenlijk een mooiere weergave vind. Maar dat zal persoonlijk zijn.

Het maakt mij niet uit, maar ik denk dat de verwarring die @blb4 niet onlogisch is voor een nieuwe gebruiker ;)
Prima, ik snap dat.

Als je er zelf voor kiest om je stroom opbrengst te zien als een positef getal, dan is dat je keuze.
Veel mensen voelen dit als een postief getal als je alleen naar de zonnepanelen kijkt en dan spreekt over de opbrengst.

Maar als je verder kijkt dan dat.
Je energieleverancier die stopt je huis in een envelopje.
Alles wat het envelopje IN gaat, is je stroom gebruik, en is een postief getal.
Alles wat het envelopje UIT gaat, is je stroom teruglevering, en is een negatief getal.
Zo staat het ook op je rekening.

Je hebt me wel getriggered om even na te kijken hoe het staat in de help. Daar staat het grafiekje niet juist, en is het ook niet heel duidelijk. Ik ga dit verduidelijken zoals het hoort.

Maar this is the way.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
MikeyMan schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 18:07:
[...]


Alleen als ie na bereiken van setpoint weer terug gaat. Overigens is het scenario met cool misschien vaker voor
Ja, ik vond je opmerking van gisteren eigenlijk wel goed. Heb er wat langer over nagedacht.
Waarom niet alvast het SP weer terug zetten naar Low als deze klaar is.
EN inderdaad, dit past beter in dit straatje gelijk. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 16:00:
Ghehehe ..
Je hebt een positieve threshold.
Levering is negatief zoals in de grafiek

Je wil daar -1.5 kW hebben. Altijd onder 0
Ik zal de bovengrens wel 0,1 maken
Aha, tja….. dat was niet helemaal duidelijk. Idd, zou maar 1 kant van de 0 op hoeven te kunnen.

[ Voor 0% gewijzigd door blb4 op 15-04-2023 19:15 . Reden: 2 = 1 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
blb4 schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 19:08:
[...]

Aha, tja….. dat was niet helemaal duidelijk. Idd, zou maar 2 kant van de 0 op hoeven te kunnen.
Wat bedoel je precies ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
blb4 schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 19:08:
[...]

Aha, tja….. dat was niet helemaal duidelijk. Idd, zou maar 1 kant van de 0 op hoeven te kunnen.
Euhh… ik bedoelde dus 1 kant vd 0. Maar oplossing is prima, grid -> huis (levering) = positief, huis -> grid (teruglevering = negatief. Kwestie van definitie.

Blijft toch implementatieafhankelijk, er is in de markt geen consensus hoe dit moet.

[ Voor 37% gewijzigd door blb4 op 15-04-2023 19:19 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Okay, ik heb wat aangepast aan de solar functie.

De grafiekjes aangevuld met de threshold waarde. Dus je ziet nu netjes een grijs lijntje in de grafiek die van toepassing is voor je threshold.

De help text is nu aangepast. De bovengrens van de threshold is -0,1 om vergissingen te voorkomen. (Sorry voor de slordige fout van mijn test werk @blb4 )

Morgen na de dhw run kijk ik of deze versie geupload kan worden.
Vandaag was het resultaat dat de logica nog niet 100% goed werkte. Ik hoop het morgen dus wel juist te zien.

Hoop morgen dus wat te kunnen bieden.
...
Maar, heeft er iemand nog gekeken of ervaring opgedaan met de nieuwe Scheduler optie???
Om het setpoint aan te kunnen passen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 20:40:
Okay, ik heb wat aangepast aan de solar functie.

De grafiekjes aangevuld met de threshold waarde. Dus je ziet nu netjes een grijs lijntje in de grafiek die van toepassing is voor je threshold.

De help text is nu aangepast. De bovengrens van de threshold is -0,1 om vergissingen te voorkomen. (Sorry voor de slordige fout van mijn test werk @blb4 )

Morgen na de dhw run kijk ik of deze versie geupload kan worden.
Vandaag was het resultaat dat de logica nog niet 100% goed werkte. Ik hoop het morgen dus wel juist te zien.

Hoop morgen dus wat te kunnen bieden.
...
Maar, heeft er iemand nog gekeken of ervaring opgedaan met de nieuwe Scheduler optie???
Om het setpoint aan te kunnen passen.
Geen probleem @edterbak, als ik geen problemen wil hebben moet ik geen beta sw draaien ;) . En juist door 't testen door verschillende mensen met verschillende ideeen/uitgangspunten/gebrek aan kennis wordt 't resultaat alleen maar beter.

Ik heb totaal niet naar die scheduler opties gekeken, met Solar en Cool al genoeg aan m'n hoofd, er moet ook nog gefietst worden 8). Ik heb er wel even mee gespeeld, de eerste indruk is dat 't allemaal goed in te stellen is maar ik heb er geen use-case voor.


Grappig, over verschillende verwachtingen:
Ik dacht laat ik eens bij de Menu Config een aantal pagina's uitzetten die ik niet gebruik. Dus ik selecteer de pagina's die ik niet wil zien en vervolgens zie ik dus alleen die pagina's..... |:( .

[ Voor 13% gewijzigd door blb4 op 15-04-2023 21:18 . Reden: laatste toevoeging ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Okay. Dank voor de feedback sowieso.

Die setpoint schedulers, zou je eigenlijk ook kunnen gebruiken ipv nachtverlaging. Flexibeler.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 21:18:
Okay. Dank voor de feedback sowieso.

Die setpoint schedulers, zou je eigenlijk ook kunnen gebruiken ipv nachtverlaging. Flexibeler.
Snap ik. Ik gebruik dat echter niet, ik doe nachtverlaging via m'n thermostaat.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

edterbak schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 17:50:
Als je de P1 info op de Pi via mqtt kunt versturen dan komt het goed. Zolang je het maar node red in kunt krijgen.

Via MQTT explorer kun je de topics van je sensor voorbij zien komen.
als je het path kopieert (van alleen de temperatuur waarde) en plakt in een mqtt node in node red, dan krijg je de data zo binnen.

Vervolgens verbinden via een link out node naar de node [CONNECT >> Custom sensor - livingroom temperature] op het tab blad WP Control
het eea lijkt er aan te hangen, echter de payload van de mqtt is gecombineerd

code:
1
2
3
4
5
6
object: {
idx: 0xa9
RSSI: 10
nvalue: 0
svalue: "21.10;56.90;1"
}


zal dus beide (temp & hum) er uit moeten parsen en naar de juiste sensor gooien

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Reduce pump speed werkt nog niet helemaal als vanouds:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DWwYOw2cB8XYwnsn8u3CJ8MNpko=/x800/filters:strip_exif()/f/image/L2BlbpCI4Q5euQt4ycj9QSHj.png?f=fotoalbum_large

Lijkt een loop in te zitten

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Flow version

22.19 Beta

16/04 08:26:56 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
16/04 08:26:56 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 08:23:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 79 (pump speed)
16/04 08:23:58 - Function Pump speed: 1
16/04 07:57:37 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (function RTC)
16/04 07:57:37 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 19.93 °C)
16/04 07:55:36 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
16/04 07:55:36 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 07:53:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 79 (pump speed)
16/04 07:53:58 - Function Pump speed: 1
16/04 07:42:22 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function RTC)
16/04 07:42:22 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 19.87 °C)
16/04 07:24:16 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
16/04 07:24:16 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 07:23:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 79 (pump speed)
16/04 07:23:58 - Function Pump speed: 1
16/04 07:00:08 - MQTT Command: SetOperationMode: 2 (scheduler)
16/04 06:54:55 - Function SoftStart: SoftStart function end
16/04 06:54:55 - Compressor: stopped
16/04 06:54:05 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 06:53:58 - Function Pump speed: 1
16/04 06:51:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (function RTC)
16/04 06:51:47 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 19.93 °C)
16/04 06:24:05 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 06:23:58 - Function Pump speed: 1
16/04 06:00:09 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler)
16/04 06:00:09 - Scheduler - Set QuietMode: 0
16/04 05:54:15 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 05:53:58 - Function Pump speed: 1
16/04 05:35:54 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function RTC)
16/04 05:35:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 19.73 °C)
16/04 05:25:55 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
16/04 05:25:05 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 05:23:58 - Function Pump speed: 1


Three way valve staat goed:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
SYSTEM
SYSTEM HEALTH

Extend logging

============================================================
NightReductionRoomSetpoint.NORMAL: 19.5
NightReductionRoomSetpoint.LOW: 18
NightReduction room_setpoint.state: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_NR_correction: 0
NightReductionWaterTemp.current_value: 0
NightReductionWaterTemp.correction: 0
NightReductionWaterTemp.state: undefined
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_ReducePumpSpeed.state: 1
F_ReducePumpSpeed.LowSpeed: 79
F_ReducePumpSpeed.NormalSpeed: 159
F_ReducePumpSpeed.PumpMaxFlowSetting: 159
---------------------------------------------------------------------------------------------------
MQTT.block_mode_previous: BLOCK ALL
MQTT.block_mode: BLOCK ALL
MQTT.message_limit: 300
MQTT.counter: 14094 (total)
MQTT.messages_yesterday: 122
MQTT.messages_today: 59
MQTT.allow_scheduler: 0
MQTT.allow_solar: 0
MQTT.allow_rtc_onoff: 0
MQTT.block_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Function - SoftStart Quietmode is disabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual runtime: 0 minutes, last runtime: 58 minutes
SoftStart TimeElapsed: 0 (waiting for next run)
F_SS_upperlimit_correction: 2°C (Max. setpoint increase)
F_SS_total_duration: 900 minutes (Max. time the SoftStart will be active)
Function - SoftStart is enabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
The compressor has started 3 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 86 Hz
Total hours: 1784, starts: 2569, average runtime: 0.694 hours
Total Defrosts: 433, today 0, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 14094, today 59, yesterday 122
---------------------------------------------------------------------------------------------------
RTC will switch heatpump off at 20.5°C (now 20.03°C) (power is on)
RTC Room setpoint 19.5°C
F_RTC.incremental_setpoints_state: 0
F_RTC.F2_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.F1_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.on_off_status: 1
F_RTC.on_off_active: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Schedule_1 Allow DHW, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 04:00, OperationMode6 (override)
Schedule_2 Stop DHW, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 07:00, OperationMode2
Schedule_3 Sterelization, Saturday, 12:00, Sterilization (override)
Schedule_4 Quiet on, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:30QM_1
Schedule_5 Quiet off, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:00, QM_0
Schedule_6 Weekend DHW on, Saturday,Sunday, 10:00, OperationMode6 (override)
Schedule_7 Weekend DHW off, Saturday,Sunday, 18:00, OperationMode2
Scheduler: 7 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined
solar_block_scheduler: undefined (ok)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
No 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 2 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 10, last error: No error
This flow is running for 3 days without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly
Target=22°C, Inlet=19.75°C, Outlet=20°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=0, 0 Watt
HP power is on, operation mode Auto(Heat)+DHW, threeway valve in position Room
================================

[ Voor 116% gewijzigd door MikeyMan op 16-04-2023 10:35 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Okay. Ik snap nog even niet waar dat vandaan komt.
Over 2h ga ik er naar kijken.
Dank voor de terugkoppeling

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 16:12
MikeyMan schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 18:19:
Domoticz daarentegen :+

[Afbeelding]

Wat ik eigenlijk een mooiere weergave vind. Maar dat zal persoonlijk zijn.

Het maakt mij niet uit, maar ik denk dat de verwarring die @blb4 niet onlogisch is voor een nieuwe gebruiker ;)
Grafana doet ook vloeiende lijnen maar dan wel positief negatief, best of both worlds :D
Maar in grafana kan je natuurlijk helemaal naar wens inrichten ;)

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Ja, grafana is nog mooier.
Daar heb ik ook mee gespeeld. Maar niet voor de warmtepomp. Dat wil ik volledig zelfstandig hebben.
Maar, je kunt via de extra flow alle waarden naar je db duwen. Influx, maria of sql..
En die informatie daar gebruiken om zelf de mooie grafieken te maken. Los van nodered zo. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
blb4 schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 19:08:
[...]

Aha, tja….. dat was niet helemaal duidelijk. Idd, zou maar 1 kant van de 0 op hoeven te kunnen.
Vannacht geen solar run gehad *O*

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
MikeyMan schreef op zondag 16 april 2023 @ 08:34:
Reduce pump speed werkt nog niet helemaal als vanouds:

[Afbeelding]

Lijkt een loop in te zitten

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Flow version

22.19 Beta

16/04 08:26:56 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
16/04 08:26:56 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 08:23:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 79 (pump speed)
16/04 08:23:58 - Function Pump speed: 1
16/04 07:57:37 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (function RTC)
16/04 07:57:37 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 19.93 °C)
16/04 07:55:36 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
16/04 07:55:36 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 07:53:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 79 (pump speed)
16/04 07:53:58 - Function Pump speed: 1
16/04 07:42:22 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function RTC)
16/04 07:42:22 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 19.87 °C)
16/04 07:24:16 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
16/04 07:24:16 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 07:23:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 79 (pump speed)
16/04 07:23:58 - Function Pump speed: 1
16/04 07:00:08 - MQTT Command: SetOperationMode: 2 (scheduler)
16/04 06:54:55 - Function SoftStart: SoftStart function end
16/04 06:54:55 - Compressor: stopped
16/04 06:54:05 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 06:53:58 - Function Pump speed: 1
16/04 06:51:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (function RTC)
16/04 06:51:47 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 19.93 °C)
16/04 06:24:05 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 06:23:58 - Function Pump speed: 1
16/04 06:00:09 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (Scheduler)
16/04 06:00:09 - Scheduler - Set QuietMode: 0
16/04 05:54:15 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 05:53:58 - Function Pump speed: 1
16/04 05:35:54 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function RTC)
16/04 05:35:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 19.73 °C)
16/04 05:25:55 - Function SoftStart: Phase 3 - Phase out step
16/04 05:25:05 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
16/04 05:23:58 - Function Pump speed: 1


Three way valve staat goed:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
SYSTEM
SYSTEM HEALTH

Extend logging

============================================================
NightReductionRoomSetpoint.NORMAL: 19.5
NightReductionRoomSetpoint.LOW: 18
NightReduction room_setpoint.state: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_NR_correction: 0
NightReductionWaterTemp.current_value: 0
NightReductionWaterTemp.correction: 0
NightReductionWaterTemp.state: undefined
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_ReducePumpSpeed.state: 1
F_ReducePumpSpeed.LowSpeed: 79
F_ReducePumpSpeed.NormalSpeed: 159
F_ReducePumpSpeed.PumpMaxFlowSetting: 159
---------------------------------------------------------------------------------------------------
MQTT.block_mode_previous: BLOCK ALL
MQTT.block_mode: BLOCK ALL
MQTT.message_limit: 300
MQTT.counter: 14094 (total)
MQTT.messages_yesterday: 122
MQTT.messages_today: 59
MQTT.allow_scheduler: 0
MQTT.allow_solar: 0
MQTT.allow_rtc_onoff: 0
MQTT.block_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Function - SoftStart Quietmode is disabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual runtime: 0 minutes, last runtime: 58 minutes
SoftStart TimeElapsed: 0 (waiting for next run)
F_SS_upperlimit_correction: 2°C (Max. setpoint increase)
F_SS_total_duration: 900 minutes (Max. time the SoftStart will be active)
Function - SoftStart is enabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
The compressor has started 3 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 86 Hz
Total hours: 1784, starts: 2569, average runtime: 0.694 hours
Total Defrosts: 433, today 0, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 14094, today 59, yesterday 122
---------------------------------------------------------------------------------------------------
RTC will switch heatpump off at 20.5°C (now 20.03°C) (power is on)
RTC Room setpoint 19.5°C
F_RTC.incremental_setpoints_state: 0
F_RTC.F2_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.F1_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.on_off_status: 1
F_RTC.on_off_active: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Schedule_1 Allow DHW, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 04:00, OperationMode6 (override)
Schedule_2 Stop DHW, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 07:00, OperationMode2
Schedule_3 Sterelization, Saturday, 12:00, Sterilization (override)
Schedule_4 Quiet on, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:30QM_1
Schedule_5 Quiet off, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:00, QM_0
Schedule_6 Weekend DHW on, Saturday,Sunday, 10:00, OperationMode6 (override)
Schedule_7 Weekend DHW off, Saturday,Sunday, 18:00, OperationMode2
Scheduler: 7 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined
solar_block_scheduler: undefined (ok)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
No 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 2 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 10, last error: No error
This flow is running for 3 days without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly
Target=22°C, Inlet=19.75°C, Outlet=20°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=0, 0 Watt
HP power is on, operation mode Auto(Heat)+DHW, threeway valve in position Room
================================
Ik heb nog een keer gekeken naar je log. Het loopje is deels onnodig log, en deels dat de mqtt opdracht niet verstuurd wordt.

@Maarten69
Ik zit nu dieper te duiken in de reducepumpspeed functie. De wirwar aan draden ga ik er uit halen en herschrijven. Met permissie.
Wat zijn de functionele eisen?
- toggle uit/aan moet direct een schakeling tot gevolg hebben.
- compressor uit > low
- compressor aan > high
- three_way_valve op DHW > high
- defrost aan > high

anything else?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 16:49:
[...]


Ik heb nog een keer gekeken naar je log. Het loopje is deels onnodig log, en deels dat de mqtt opdracht niet verstuurd wordt.

@Maarten69
Ik zit nu dieper te duiken in de reducepumpspeed functie. De wirwar aan draden ga ik er uit halen en herschrijven. Met permissie.
Wat zijn de functionele eisen?
- three_way_valve op DHW > ultra high oOo

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Eigenlijk is het simpel...

Theeway valve op room & compressor uit then low else high :P

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
MikeyMan schreef op zondag 16 april 2023 @ 17:09:
Eigenlijk is het simpel...

Theeway valve op room & compressor uit then low else high :P
In mijn situatie zie ik dat ik een verschil kan gebruiken tussen pompsnelheid voor Heat en pompsnelheid voor DHW. Dit omdat ik voor Heat de max pompsnelheid redelijk laag heb staan om stromingsgeluiden te voorkomen. Voor DHW mag hij wat hoger om op die manier de DHW run wat sneller te laten verlopen. Dan geen last van stromingsgeluiden.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op zondag 16 april 2023 @ 17:13:
[...]

In mijn situatie zie ik dat ik een verschil kan gebruiken tussen pompsnelheid voor Heat en pompsnelheid voor DHW. Dit omdat ik voor Heat de max pompsnelheid redelijk laag heb staan om stromingsgeluiden te voorkomen. Voor DHW mag hij wat hoger om op die manier de DHW run wat sneller te laten verlopen. Dan geen last van stromingsgeluiden.
Hmm... Zit wat in...

Dan zou dhw en sterelisatie op 100% mogen, dan regelt ie het zelf.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

Crazy- schreef op zondag 16 april 2023 @ 00:09:
[...]


het eea lijkt er aan te hangen, echter de payload van de mqtt is gecombineerd

code:
1
2
3
4
5
6
object: {
idx: 0xa9
RSSI: 10
nvalue: 0
svalue: "21.10;56.90;1"
}


zal dus beide (temp & hum) er uit moeten parsen en naar de juiste sensor gooien
Ha het is gelukt eindelijk! Even stoeien maar zo leer ik NR gelijk.

RTC geactiveerd: deze vervangt nu mijn Domoticz implementatie :w

1: WAR krijg ik niet actief. Binnen enkele seconden wordt deze weer uitgeschakeld

2: @edterbak de DHW water temperatuur grafiek is kapot; op de home pagina zie ik wel de juiste getallen


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CQLXq036H00CQbqIblRBbz3IaKM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qSOJ2EkYt5zTk6NfLai1pcVf.jpg?f=fotoalbum_large

Volgende stap is de P1 meter via MQTT te laten verlopen; zonder dat dit invloed gaat hebben op m’n bestaande Domoticz set-up.

Heb een Python script gevonden (https://github.com/hansij66/dsmr2mqtt)
Maar kreeg het idee dat niet alle data juist was in MQTT - nog eventjes induiken

[ Voor 10% gewijzigd door Crazy- op 16-04-2023 18:13 ]

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
Crazy- schreef op zondag 16 april 2023 @ 17:32:
[...]


Ha het is gelukt eindelijk! Even stoeien maar zo leer ik NR gelijk.

RTC geactiveerd: deze vervangt nu mijn Domoticz implementatie :w

1: WAR krijg ik niet actief. Binnen enkele seconden wordt deze weer uitgeschakeld

2: @edterbak de DHW water temperatuur grafiek is kapot; op de home pagina zie ik wel de juiste getallen


[Afbeelding]

Volgende stap is de P1 meter via MQTT te laten verlopen; zonder dat dit invloed gaat hebben op m’n bestaande Domoticz set-up.

Heb een Python script gevonden (https://github.com/hansij66/dsmr2mqtt)
Maar kreeg het idee dat niet alle data juist was in MQTT - nog eventjes induiken
over WAR: Als je WAR binnen NR wil gebruiken moet je de WP op direct mode zetten.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Crazy- schreef op zondag 16 april 2023 @ 17:32:
[...]


Ha het is gelukt eindelijk! Even stoeien maar zo leer ik NR gelijk.

RTC geactiveerd: deze vervangt nu mijn Domoticz implementatie :w

1: WAR krijg ik niet actief. Binnen enkele seconden wordt deze weer uitgeschakeld

2: @edterbak de DHW water temperatuur grafiek is kapot; op de home pagina zie ik wel de juiste getallen
Op dit moment (jouw versie) laat alleen de lijn zien bij DHW, als DHW modus ook geselecteerd is. Ik had gisteren hier al licht wat aan verbouwd. Toevallig. Nu zie je altijd het SP en PV, los van de stand van de 3-weg klep.
[Afbeelding]

Volgende stap is de P1 meter via MQTT te laten verlopen; zonder dat dit invloed gaat hebben op m’n bestaande Domoticz set-up.

Heb een Python script gevonden (https://github.com/hansij66/dsmr2mqtt)
Maar kreeg het idee dat niet alle data juist was in MQTT - nog eventjes induiken

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 16:49:
[...]


Ik heb nog een keer gekeken naar je log. Het loopje is deels onnodig log, en deels dat de mqtt opdracht niet verstuurd wordt.

@Maarten69
Ik zit nu dieper te duiken in de reducepumpspeed functie. De wirwar aan draden ga ik er uit halen en herschrijven. Met permissie.
Wat zijn de functionele eisen?
- toggle uit/aan moet direct een schakeling tot gevolg hebben.
- compressor uit > low
- compressor aan > high
- three_way_valve op DHW > high
- defrost aan > high

anything else?
Dat lijkt mij allemaal juist.
Permissie vragen is niet nodig, het is en blijft jouw software.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Maarten69 schreef op zondag 16 april 2023 @ 19:30:
[...]

Dat lijkt mij allemaal juist.
Permissie vragen is niet nodig, het is en blijft jouw software.
Wat vind je van de suggestie van @blb4

compressor uit:
- maxpumpspeed = low

compressor aan:
- maxpumpspeed voor HEAT
- maxpumpspeed voor DHW

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Denk wel een prima suggestie, kan DHW zelf niet testen, heb nog zo'n ouderwetse gasbrander voor DHW.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 19:04:
[...]
Op dit moment (jouw versie) laat alleen de lijn zien bij DHW, als DHW modus ook geselecteerd is. Ik had gisteren hier al licht wat aan verbouwd. Toevallig. Nu zie je altijd het SP en PV, los van de stand van de 3-weg klep.

[...]
Thanks. Net even de Panasonic control unit op Direct gezet & WAR ingeschakeld. (Heb eerst een import gedaan van de instellingen)

Thanks voor je al inzit @edterbak . Ziet er goed uit!

Met mijn beroep als developer kan ik wellicht tzt eens meedenken/programmeren. Eerst maar even goed hierin verdiepen 😌

Nu avondje niksen en komende dagen eens verder uitvogelen.

Edit

Ik check nog even de WAR settings maar klopt dit wel?
Lijkt wel of de temperaturen verwisseld zijn:

-5 = 22°
+15 = 35°

En calculated is leeg.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NWaBHkTtDkeHqwIGHJXhGGuN3ZI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oPlyclkHOEyLCcI6Bnwf2IXP.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door Crazy- op 16-04-2023 19:58 ]

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
@Crazy-
Welke versie heb je geinstalleerd?
22.00 stable
of de laatste beta?

Het is sowieso goed om te weten wat je operating mode is.
Heb je de pomp in direct modus staan, of in compensation curve modus.
De laatste zorgt er voor dat de WAR functie in node red uit gaat. (bewust)

De lijn hoort er zo uit te zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EFGBf0Ns6RKzGHgoKwnUxXTvokw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QRat9ny03FSXDu0TPhnA4Y1c.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door edterbak op 16-04-2023 20:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 20:00:
@Crazy-
Welke versie heb je geinstalleerd?
22.00 stable
of de laatste beta?

Het is sowieso goed om te weten wat je operating mode is.
Heb je de pomp in direct modus staan, of in compensation curve modus.
De laatste zorgt er voor dat de WAR functie in node red uit gaat. (bewust)

De lijn hoort er zo uit te zien.
[Afbeelding]
Staat op Direct modus. WAR kan ik nu ook activeren.

De grafiek is inderdaad omgedraaid nu; dit kwam nadat ik Import had gekozen (voor ik hem op direct had gezet)

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Okay,
Die staat ook nog op mijn to-do lijstje.
Ik ben bezig het variabelen hernoemen. Ook deze wilde ik hernoemen, en gelijk 100% controle geven of het klopt. Had al een vermoede dat het niet helemaal klopte..

Het kan geen kwaad als je het zelf corrigeerd in GUI, dan doet hij het gewoon.

Tis alleen niet handig voor nieuwe gebruikers. Hmm. :|

[ Voor 9% gewijzigd door edterbak op 16-04-2023 20:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 20:12:
Okay,
Die staat ook nog op mijn to-do lijstje.
Ik ben bezig het variabelen hernoemen. Ook deze wilde ik hernoemen, en gelijk 100% controle geven of het klopt. Had al een vermoede dat het niet helemaal klopte..

Het kan geen kwaad als je het zelf corrigeerd in GUI, dan doet hij het gewoon.

Tis alleen niet handig voor nieuwe gebruikers. Hmm. :|
Dit komt mij bekend voor, dacht dat 't gefixed was maar heb 't daarna nooit meer geprobeerd.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 20:12:
Okay,
Die staat ook nog op mijn to-do lijstje.
Ik ben bezig het variabelen hernoemen. Ook deze wilde ik hernoemen, en gelijk 100% controle geven of het klopt. Had al een vermoede dat het niet helemaal klopte..

Het kan geen kwaad als je het zelf corrigeerd in GUI, dan doet hij het gewoon.

Tis alleen niet handig voor nieuwe gebruikers. Hmm. :|
Versie 22 trouwens.

Net even de parameters voor WAR ingesteld; grafiek is nu goed. De “cold” kant stond foutief nog

De calculated temperatuur blijft echter leeg

[ Voor 43% gewijzigd door Crazy- op 16-04-2023 20:28 ]

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Waar stuur je de temperatuurmeting heen?
kun je de output de debug node op je temperatuur meting (buiten temperatuur sensor die je gebruikt) hier plakken in een stukje [ code ]

edit/
vraag 1
welke buiten temperatuur sensor gebruik je?

[ Voor 15% gewijzigd door edterbak op 16-04-2023 20:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 20:40:
Waar stuur je de temperatuurmeting heen?
kun je de output de debug node op je temperatuur meting (buiten temperatuur sensor die je gebruikt) hier plakken in een stukje [ code ]

edit/
vraag 1
welke buiten temperatuur sensor gebruik je?
Ah wacht. Moet nog 1 sensor instellen inderdaad… heb nog 3x een DS aan de WP gehangen; nog ff koppelen ;)

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Voor de war functie kun je de standaard buitensensor gebruiken van de panasonic.
als je niks doet, dan gebruikt de node red flow deze automatisch.

Als je dit te slecht vind, like me, dan kun je je custom sensor gebruiken. Zodra deze verbonden wordt, word deze automatisch herkend en gebruikt voor de WAR functie.


En, het kan zijn dat je even op de pijltjes omhoog/omlaag moet drukken op Home dashboard.
"Default water temp."

Als je dat even doet, start hij de berekening.
Dit gaat in de laatste beta een stuk beter al.

[ Voor 25% gewijzigd door edterbak op 16-04-2023 20:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 20:46:
Voor de war functie kun je de standaard buitensensor gebruiken van de panasonic.
als je niks doet, dan gebruikt de node red flow deze automatisch.

Als je dit te slecht vind, like me, dan kun je je custom sensor gebruiken. Zodra deze verbonden wordt, word deze automatisch herkend en gebruikt voor de WAR functie.


En, het kan zijn dat je even op de pijltjes omhoog/omlaag moet drukken op Home dashboard.
"Default water temp."

Als je dat even doet, start hij de berekening.
Dit gaat in de laatste beta een stuk beter al.
Hm vreemd. Geen sjoege helaas. Zal morgen even de instellingen langslopen; misschien heb ik per ongeluk de Tb sensor verwisseld en niet terug gezet

Nadat de DHW run klaar was ging het goed :)

[ Voor 3% gewijzigd door Crazy- op 16-04-2023 21:57 ]

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
ah, oh ja. dat is ook zo.
setpoints voor heat worden niet uitgestuurd als de dhw modus actief is. die wachten netjes tot dat ze nut/effect kunnen hebben. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 22:05:
ah, oh ja. dat is ook zo.
setpoints voor heat worden niet uitgestuurd als de dhw modus actief is. die wachten netjes tot dat ze nut/effect kunnen hebben. :)
Dat herinnert mij nog op een schoonheidsdingetje bij DHW: je ziet er weinig over in de logging en ook op 't homescherm zie je bij DHW productie niet 't DHW setpoint. Die is geloof ik altijd 57 graden maar 't is wat verwarrend dat 't heat setpoint blijft staan. Allemaal niet heel belangrijk maar als je niks te doen hebt na versie 25 ;)....

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
ja, inderdaad. zag het ook al. but first things first.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D1GGGBz33jmACCcUruvLzdZMv6U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lmlVS56hfb3eOS7aK75niHbZ.png?f=fotoalbum_large


Eerste opzet.
Suggesties?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Vraag:
slider met numeric als hierboven,
of
slider met OK als op huidige settings pagina?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 22:59:
ja, inderdaad. zag het ook al. but first things first.


[Afbeelding]


Eerste opzet.
Suggesties?
Misschien 't woord "Reduce" weglaten? Of vervangen door Flexible??

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Goede suggestie. zit er in.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 23:00:
Vraag:
slider met numeric als hierboven,
of
slider met OK als op huidige settings pagina?
Overal gebruik je V <waarde> ^, voor mij hoeven die sliders niet.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Zijn meer mensen het daar mee eens??

Ik vind het prima. de slider op settings tab ziet er mooi uit, maar is complex. Wat mij betreft alleen die numeric pijlen is prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:12
edterbak schreef op zondag 16 april 2023 @ 23:18:
Zijn meer mensen het daar mee eens??

Ik vind het prima. de slider op settings tab ziet er mooi uit, maar is complex. Wat mij betreft alleen die numeric pijlen is prima.
Numeric met pijlen is prima, moet goed functioneel zijn en dat is het. De smeu kan altijd later wel een keer wanneer daar behoefte aan is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Vind de sliders wel mooi, maar in de praktijk niet altijd even praktisch om een procentje te wijzigen.

De pijlen daarentegen maken grotere wijzigingen weer wat lastig.

Elk nadeel heeft zn voordeel. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
MikeyMan schreef op maandag 17 april 2023 @ 08:44:
Vind de sliders wel mooi, maar in de praktijk niet altijd even praktisch om een procentje te wijzigen.

De pijlen daarentegen maken grotere wijzigingen weer wat lastig.

Elk nadeel heeft zn voordeel. ;)
In HA kan je vaak ook gewoon de gewenste waarde ingeven (naast +/-). Is dat nog een idee/mogelijkheid?

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Overigens. in de afbeelding hier boven, daar zie je de slider, met daarnaaast de pijltjes.
Als de slider bewogen wordt, past het getal tussen de pijltjes direct aan.
Als de pijltjes gebruikt worden, past de slider zich ook direct aan.

Het nadeel aan slider vind ik de combinatie met het bekijken van de pagina op mijn mobiel.
Als ik aan het swipen ben (boven naar beneden) dan pak ik soms de slider beet per ongeluk.
Daarom had ik die OK knop zoals je het ziet in de SETTINGS tab. Deze zorgt er voor dat niet gelijk wat verandert.

Keuzes keuzes keuzes.

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 17-04-2023 09:31 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zit nog ff te testen met die pump speed.

Uitzetten en aanzetten doet het wel even, maar wordt weer teruggezet:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17/04 10:28:36 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
17/04 10:28:36 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
17/04 10:26:49 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (function RTC)
17/04 10:26:49 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 20.07 °C)
17/04 10:26:00 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 79 (pump speed)
17/04 10:26:00 - Function Pump speed: 1
17/04 10:25:57 - Function Pump speed: 0
17/04 10:25:27 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 159 (pump speed)
17/04 10:25:27 - Function Pump speed: restored to: 159 (50%)
17/04 10:23:58 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 79 (pump speed)
17/04 10:23:58 - Function Pump speed: 1


@edterbak de gecombineerde opzet is best prima. Uiteindelijk smaak denk ik.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 17-04-2023 10:35 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Ja, ik zag wat er aan de hand was.
Iedere 30 minuten een trigger en de setting wordt terug gezet.
Ik overzie de functie niet zo waar hij staat, hij komt in het tabje control in een eigen boxje. Het is tenslotte ook een functie.
In mijn versie is de GUI nu af, de functionaliteit bouw ik er vanavond in.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:12
Vraag over priority van uitvoering taken software.
RTC op 20.5 grenswaarde van 0.3 externe bron
's avonds gaat de houtkachel aan en zorgt voor 21 + warmte in de kamer.
Koelt in de loop van de nacht rustig af tot weer RTC waarde 20,5

Dus ga ik er vanuit dat de pomp niets doet, zolang de kamer temperatuur boven of gelijk de RTC blijft.
De pomp begint echter te verwarmen wanneer de watertemperatuur beneden de 18 komt en draait dan door volgens de WAR instelling van dat moment bijv., 5 graden buiten, 23 graden water.

Vandaar mijn vraag wie bepaalt op dat moment, waarom gaat de warmtepomp draaien tot 23 graden water is bereikt. Of denk ik verkeerd ? Graag jullie advies. Ik draai met beta 22.19

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Pietjebel10 kun je je RTC instellingen eens delen? Uit is uit. Maar als ie aan staat is het uiteindelijk aan de kabouters van Panasonic.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
Pietjebel10 schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:02:
Vraag over priority van uitvoering taken software.
RTC op 20.5 grenswaarde van 0.3 externe bron
's avonds gaat de houtkachel aan en zorgt voor 21 + warmte in de kamer.
Koelt in de loop van de nacht rustig af tot weer RTC waarde 20,5

Dus ga ik er vanuit dat de pomp niets doet, zolang de kamer temperatuur boven of gelijk de RTC blijft.
De pomp begint echter te verwarmen wanneer de watertemperatuur beneden de 18 komt en draait dan door volgens de WAR instelling van dat moment bijv., 5 graden buiten, 23 graden water.

Vandaar mijn vraag wie bepaalt op dat moment, waarom gaat de warmtepomp draaien tot 23 graden water is bereikt. Of denk ik verkeerd ? Graag jullie advies. Ik draai met beta 22.19
Gebruik je RTC Automations voor 't uitschakelen? Je hebt dan 2 waarden: Activate above dT en Deactivate below dT.

ik heb Activate op +0,7 staan, Deactivate op +0,3 (let op, dus dit is boven setpoint)

Bij mij gaat de WP uit als de kamertemperatuur 0,7 graden boven 't ingestelde setpoint komt en hij gaat weer aan als de temperatuur weer gezakt is tot 0,3 graden boven 't ingestelde setpoint. En, zoals @MikeyMan al zegt, aan = controller aan. Of de WP daadwerkelijk gaat verwarmen (compressor aan) hangt af van andere instelling/humeur kabouters.

[ Voor 5% gewijzigd door blb4 op 17-04-2023 15:15 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/klfsU-VCORhZVpvPaICA7vLR_1A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lK77zNUlxd99kihgQIuw462d.png?f=user_large

Dit zijn mijn instellingen momenteel, overdag geen problemen in de nacht wanneer de watertemperatuur lager 18 graden wordt gaat die over op war

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EwUJX9HRoJTsWjqXvLf0tjFUZuk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cGdozSLUVtOIsBIMddJd725b.png?f=user_large

[ Voor 49% gewijzigd door Pietjebel10 op 17-04-2023 15:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Pietjebel10 je hebt on/off niet aan staan en dus zal ie altijd zelf bepalen of ie aan of uit moet. Op basis van de delta tussen Ta en Tr.
Wil je dat niet, zul je met on/off aan de gang moeten.

Vind overigens de omschrijvingen activate below en deactivate above niet heel eenduidig op dit moment.

[ Voor 51% gewijzigd door MikeyMan op 17-04-2023 15:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
@Pietjebel10
Active above dT 5.
Dit is de temperatuur waarboven de actie wat doet.

De acties zijn:
1: Change operation mode
2: turn off/on power

2 is duidelijk lijkt mij.
1 is dat de HEAT modus uit de huidige modus gehaald wordt.

Dus die "Active above dT 5." doet pas wat als het 5 graden warmer is in je woonkamer tov je setpoint :D
Is wat warm denk ik.
Ik denk dat als je die temperatuur juist insteld, zou het goed moeten komen.

Hoe warm wordt het binnen dan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
MikeyMan schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:24:
@Pietjebel10
Vind overigens de omschrijvingen activate below en deactivate above niet heel eenduidig op dit moment.
Do action above
Undo action below

beter?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:31:
[...]


Do action above
Undo action below

beter?
Als het goed is, is het alleen het aan en uitschakelen toch? Zou dan zeggen turn off above en turn on below oid.

Edit: oh wacht. Ook operating mode.
Turn heat off above en turn heat on below Dan?

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 17-04-2023 15:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:12
Wanneer de houtkachel lekker doorbrand haalt die de 24 wel
Even een log als voorbeeld

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/me-C1_RPV0_qGqpP_RrWV9oLx4s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/K6n593rRxqA4c9yFUrqN4now.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

@edterbak misschien nog een idee om de calls naar de WP te verlagen bij de RTC
Ik zie nu namelijk met wat correcties via room-thermostaat, dat ie veel schakelt:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17/04 15:31:18 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 15:31:08 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:29:40 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 15:21:05 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:20:45 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)
17/04 15:14:33 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:14:03 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)
17/04 15:11:33 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:11:02 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)


In mijn set-up in Domoticz zorgde ik ervoor dat ik dit maar elke 15min deed (continue heeft geen nut namelijk) wat een drastisch aantal calls zal gaan schelen

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Crazy- schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:40:
@edterbak misschien nog een idee om de calls naar de WP te verlagen bij de RTC
Ik zie nu namelijk met wat correcties via room-thermostaat, dat ie veel schakelt:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17/04 15:31:18 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 15:31:08 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:29:40 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 15:21:05 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:20:45 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)
17/04 15:14:33 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:14:03 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)
17/04 15:11:33 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:11:02 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)


In mijn set-up in Domoticz zorgde ik ervoor dat ik dit maar elke 15min deed (continue heeft geen nut namelijk) wat een drastisch aantal calls zal gaan schelen
Zie je ook MQTT commandos gestuurd worden? Die staan niet in de lijst hierboven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

edterbak schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:42:
[...]


Zie je ook MQTT commandos gestuurd worden? Die staan niet in de lijst hierboven.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
17/04 15:31:19 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (function rtc)
17/04 15:31:18 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 15:31:08 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 20 (function rtc)
17/04 15:31:08 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:29:40 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (function rtc)
17/04 15:29:40 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 15:21:05 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:20:45 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)
17/04 15:14:33 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:14:03 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)
17/04 15:11:33 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:11:02 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)
17/04 13:19:50 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 20 (SP Calculation)
17/04 13:19:49 - Function WAR: Setpoint change: From 23 to 22 °C
17/04 12:32:33 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (function rtc)
17/04 12:32:32 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 12:32:12 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (function rtc)
17/04 12:32:12 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.8 °C)
17/04 12:16:28 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (SP Calculation)
17/04 12:16:28 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 23 °C
17/04 12:06:34 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function rtc)
17/04 12:06:34 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 12:06:24 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (function rtc)
17/04 12:06:23 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.8 °C)
17/04 12:04:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function rtc)
17/04 12:04:23 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 12:04:03 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart)
17/04 12:04:03 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.8 °C)
17/04 12:02:18 - Compressor: stopped


iets uitgebreider

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Pietjebel10 schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:40:
Wanneer de houtkachel lekker doorbrand haalt die de 24 wel
Even een log als voorbeeld

[Afbeelding]
Ik zie in je plaatje alleen room actual 21.8 C.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Pietjebel10 schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:40:
Wanneer de houtkachel lekker doorbrand haalt die de 24 wel
Even een log als voorbeeld

[Afbeelding]
Zie daar de 24 graden niet gehaald worden. Maar waarom zou je die setting niet veel lager zetten? Mag veel eerder uit lijkt me?

Let we, met je huidige instellingen gaat het spul bij 16 graden pas weer aan.

Ik heb het op +1 en -0.1 draaien

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Crazy- schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:43:
[...]


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
17/04 15:31:19 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (function rtc)
17/04 15:31:18 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 15:31:08 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 20 (function rtc)
17/04 15:31:08 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:29:40 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (function rtc)
17/04 15:29:40 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 15:21:05 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:20:45 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)
17/04 15:14:33 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:14:03 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)
17/04 15:11:33 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21 °C)
17/04 15:11:02 - Function RTC: Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 21.1 °C)
17/04 13:19:50 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 20 (SP Calculation)
17/04 13:19:49 - Function WAR: Setpoint change: From 23 to 22 °C
17/04 12:32:33 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (function rtc)
17/04 12:32:32 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 12:32:12 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 22 (function rtc)
17/04 12:32:12 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.8 °C)
17/04 12:16:28 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 21 (SP Calculation)
17/04 12:16:28 - Function WAR: Setpoint change: From 25 to 23 °C
17/04 12:06:34 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function rtc)
17/04 12:06:34 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 12:06:24 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (function rtc)
17/04 12:06:23 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.8 °C)
17/04 12:04:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 23 (function rtc)
17/04 12:04:23 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.9 °C)
17/04 12:04:03 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SoftStart)
17/04 12:04:03 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.8 °C)
17/04 12:02:18 - Compressor: stopped


iets uitgebreider
Ah ja.
Ik zie het.
Ik heb in de logica geen data middeling zitten.
Je sensor is wat nerveus inderdaad. Ik zou het signaal welke je de flow in duwt, eerst via een [smooth] blokje laten lopen, zodat het signaal rustiger wordt.
Dat is het eenvoudigste.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Ik KAN een logica inbouwen dat de RTC correcties niet vaker dan 1x per 15 minuten gebeurt.
Maar het nadeel aan een dergelijke oplossing is dat niet iedereen gelukkig is met deze instelling.
Nooit 100% iedereen.
Maar wellicht dat dit wel voor de grootste groep gebruikers de beste ervaring geeft.
Dit is niet de eerste keer dat deze vraag/situatie voorbij komt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

edterbak schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:52:
Ik KAN een logica inbouwen dat de RTC correcties niet vaker dan 1x per 15 minuten gebeurt.
Maar het nadeel aan een dergelijke oplossing is dat niet iedereen gelukkig is met deze instelling.
Nooit 100% iedereen.
Maar wellicht dat dit wel voor de grootste groep gebruikers de beste ervaring geeft.
Dit is niet de eerste keer dat deze vraag/situatie voorbij komt.
tja het lijkt mij in alle opties onnodig om 'continue' te schakelen naar de WP toe
er zal (...) normaal geen correctie uitgevoerd kunnen worden qua temperatuur in die paar minuten dunkt mij (???)

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:52:
Ik KAN een logica inbouwen dat de RTC correcties niet vaker dan 1x per 15 minuten gebeurt.
Maar het nadeel aan een dergelijke oplossing is dat niet iedereen gelukkig is met deze instelling.
Nooit 100% iedereen.
Maar wellicht dat dit wel voor de grootste groep gebruikers de beste ervaring geeft.
Dit is niet de eerste keer dat deze vraag/situatie voorbij komt.
Alternatief: berichten vasthouden tot er een delta van 2 is ipv 1?
Of ongelijk aan een na laatste bericht?

Maar met smooth node op 3 waardes kom je ook al een eind natuurlijk.

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 17-04-2023 15:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
rate limiter lijkt mij beter.

maximaal 1 mqtt commando per 15 minuten. altijd laatste sturen
kan ik wel mee leven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:12
MikeyMan schreef op maandag 17 april 2023 @ 15:47:
[...]


Zie daar de 24 graden niet gehaald worden. Maar waarom zou je die setting niet veel lager zetten? Mag veel eerder uit lijkt me?

Let we, met je huidige instellingen gaat het spul bij 16 graden pas weer aan.

Ik heb het op +1 en -0.1 draaien
hoe kom je aan de 16 graden? Alleen dus on/off aanzetten en temperaturen aanpassen.
We draaien eigenlijk constant op 20,5 - 21 graden met de WP, even de kachel buiten schot houden

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Pietjebel10 schreef op maandag 17 april 2023 @ 16:06:
[...]


hoe kom je aan de 16 graden? Alleen dus on/off aanzetten en temperaturen aanpassen.
We draaien eigenlijk constant op 20,5 - 21 graden met de WP, even de kachel buiten schot houden
Je hebt +5 en -3 ingesteld staan.

Uitgaande van een kamer setpoint van 19 graden houdt dat in dat er bij 24 wordt uitgeschakeld en bij 16 wordt ingeschakeld.

Zie ook de rtc grafiek.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:12
MikeyMan schreef op maandag 17 april 2023 @ 16:08:
[...]


Je hebt +5 en -3 ingesteld staan.

Uitgaande van een kamer setpoint van 19 graden hout dat in dat er bij 24 wordt uitgeschakeld en bij 16 wordt ingeschakeld.

Zie ook de rtc grafiek.
Nooit naar die grafiek gekeken, ben even aan het schuiven gegaan, wordt duidelijk, duurt even maar dan heb je ook wat. 8)7 |:( :*) :*)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Pietjebel10 schreef op maandag 17 april 2023 @ 16:28:
[...]

Nooit naar die grafiek gekeken, ben even aan het schuiven gegaan, wordt duidelijk, duurt even maar dan heb je ook wat. 8)7 |:( :*) :*)
Pas gelijk even die temperatuur range aan.
Custom -1.6 >>> +10

Ik denk niet dat die +10C heter water door je systeem handig is.

Ik zou die -1.6 lager zetten. -2 ofzo -3
Als de kamertemperatuur hier onder duikt, dan gaat hij als eenmalle de boel verwarmen met 10C extra warm water.

[ Voor 16% gewijzigd door edterbak op 17-04-2023 16:43 ]


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
blb4 schreef op zondag 16 april 2023 @ 12:59:
[...]

Vannacht geen solar run gehad *O*
Vanmiddag een solar run gehad, volgens 't boekje (teruglevering > 1,5 kW).

In de logging nog een schoonheidsfoutje (of 2); (function RTC) en (unknown) bij inschakelen, bij uitschakelen staat 't wel goed (Solar):


17/04 17:27:11 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (Solar)
17/04 17:27:09 - Function Solar: DHW temperature reached DHW SP High. Restored previous OperatingMode: 0
17/04 15:42:19 - Compressor: running
17/04 15:39:13 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (unknown)
17/04 15:39:07 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 34 (SP Calculation)
17/04 15:38:58 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (unknown)
17/04 15:38:56 - MQTT Command: SetDHWTemp: 56 (function RTC)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Gelukkig. Mooi.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@blb4 wat je zou kunnen doen is ff positieve waarde invullen bij teruglevering, dan heb je gewoon weer netjes in de nacht een solarrun :+

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
MikeyMan schreef op maandag 17 april 2023 @ 18:27:
@blb4 wat je zou kunnen doen is ff positieve waarde invullen bij teruglevering, dan heb je gewoon weer netjes in de nacht een solarrun :+
Als 't echt saai wordt en 't gewoon allemaal werk zoals je verwacht zijn er genoeg opties om de boel weer ontregeld te krijgen 8)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
blb4 schreef op maandag 17 april 2023 @ 18:33:
[...]

Als 't echt saai wordt en 't gewoon allemaal werk zoals je verwacht zijn er genoeg opties om de boel weer ontregeld te krijgen 8)
Ik zie al wat er mis gaat
Duidelijk geval van rtfm
User-error
Ghehehe :9

[ Voor 62% gewijzigd door edterbak op 17-04-2023 20:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op maandag 17 april 2023 @ 18:39:
Ik zie al wat er mis gaat
Duidelijk geval van rtfm
User-error
Ghehehe :9
??

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Ik ga grapjes niet meer uitleggen. Google

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op maandag 17 april 2023 @ 19:36:
[...]

Ik ga grapjes niet meer uitleggen. Google
:? Ik geloof dat we nu helemaal langs elkaar heen communiceren. Nog meer dan anders zeg maar 8)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Kijk.
Dit ziet er goed uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jq4_303zXYqgMj-BzGnWQXuasIM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HVFkOF31fsBzobT0TLapfZTa.png?f=fotoalbum_large

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17/04 17:11:52 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (unknown)
17/04 17:11:51 - MQTT Command: SetDHWTemp: 52 (Solar)
17/04 17:11:50 - Function Solar: DHW temperature reached DHW SP High. Restored previous OperatingMode: 0 and restoring DHW setpoint to: 52°C
17/04 17:01:07 - Compressor: stopped
17/04 16:56:50 - Function Solar: End temperature detected
17/04 15:43:26 - Compressor: running
17/04 15:43:15 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (unknown)
17/04 15:43:14 - MQTT Command: SetDHWTemp: 58 (Solar)
17/04 15:43:13 - Function Solar: Operation mode changed from 0 to 3
17/04 15:43:13 - Function Solar: triggered threshold (kWh todays result). DHW SP to 58


Ik heb nu na het bereiken van de target temp een timeout van 15 minuten ingesteld.
16:56:50 de detectie
17:11:50 de afhandeling van de stappen om DHW only weer ongedaan te maken.

Alleen nog even de tekst corrigeren, dan is dit item wel klaar.

15 minuten. Ik denk dat dat niet genoeg is.

Mooi grijs lijntje te zien in de grafiek wat de threshold is.
blb4 schreef op maandag 17 april 2023 @ 19:43:
[...]

:? Ik geloof dat we nu helemaal langs elkaar heen communiceren. Nog meer dan anders zeg maar 8)
Ik ben soms ook niet te volgen. O-)

[ Voor 17% gewijzigd door edterbak op 17-04-2023 20:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op maandag 17 april 2023 @ 20:43:
Kijk.
Dit ziet er goed uit.
[Afbeelding]

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17/04 17:11:52 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (unknown)
17/04 17:11:51 - MQTT Command: SetDHWTemp: 52 (Solar)
17/04 17:11:50 - Function Solar: DHW temperature reached DHW SP High. Restored previous OperatingMode: 0 and restoring DHW setpoint to: 52°C
17/04 17:01:07 - Compressor: stopped
17/04 16:56:50 - Function Solar: End temperature detected
17/04 15:43:26 - Compressor: running
17/04 15:43:15 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (unknown)
17/04 15:43:14 - MQTT Command: SetDHWTemp: 58 (Solar)
17/04 15:43:13 - Function Solar: Operation mode changed from 0 to 3
17/04 15:43:13 - Function Solar: triggered threshold (kWh todays result). DHW SP to 58


Ik heb nu na het bereiken van de target temp een timeout van 15 minuten ingesteld.
16:56:50 de detectie
17:11:50 de afhandeling van de stappen om DHW only weer ongedaan te maken.

Alleen nog even de tekst corrigeren, dan is dit item wel klaar.

15 minuten. Ik denk dat dat niet genoeg is.

Mooi grijs lijntje te zien in de grafiek wat de threshold is.
Ziet er keurig uit zo.
Ik ben soms ook niet te volgen. O-)
Aha, vandaar 8)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:29
Check, voor reduce pumpspeed:

code:
1
2
3
4
// case 1: Sterelization active             > DHW speed
// case 2: compressor on + 3-way on DHW     > DHW speed
// case 3: compressor on + 3-way on HEAT    > HEAT speed
// case 4: compressor off                   > LOW speed


Correct?

Als de functie uit staat > DHW speed

[ Voor 6% gewijzigd door edterbak op 17-04-2023 22:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Nu online
edterbak schreef op maandag 17 april 2023 @ 22:20:
Check, voor reduce pumpspeed:

code:
1
2
3
4
// case 1: Sterelization active             > DHW speed
// case 2: compressor on + 3-way on DHW     > DHW speed
// case 3: compressor on + 3-way on HEAT    > HEAT speed
// case 4: compressor off                   > LOW speed


Correct?

Als de functie uit staat > DHW speed
Correct! alhoewel... :? wat bedoel je precies met "als de funcie uit staat"?

De max pump speed kan je niet meer aanpassen als DHW eenmaal loopt. Wat exact 't moment is weet ik (nog) niet. Je zou zeggen: goed idee om DHW speed alvast "klaar te zetten" (net zoals quiet mode) maar dat is in conflict met compressor off / LOW speed.

[ Voor 26% gewijzigd door blb4 op 17-04-2023 23:35 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Lijkt me correct zo. Wp regelt zelf het maximum terug tijdens dhw en sterilisatie, maar hij moet wel de ruimte krijgen.

Kan iemand de ‘Oude’ reduce pumpspeed functie hier ff plakken?
Pagina: 1 ... 74 ... 121 Laatste