Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 7 ... 121 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11:49

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op donderdag 15 september 2022 @ 21:32:
[...]

8)7 }:O }:O

Halverwege die draadje kreeg ik de vraag waarom er 2 fans stonden in het dashboard. Of je hebt hem niet, of hij doet het zelfde rpm als fan 1 was de conclusie. Hahaha

Goede testcase ditb
Heb jij 2 fans er in?
Wat doet fan 2?
Euh. Denk dat ie bijspringt als ie een beetje z'n best aan het doen is.

Heb zo'n schattig ding staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ACi9QMJHrUsE3auiaVo9q1ATMI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KTJqnbsrrMFWTwwKAvlgKfWB.jpg?f=user_large

Of ze allebei simultaan draaien weet ik niet, want zie fan2 niet staan ;)

Edit: zie inderdaad de discussie staan nu. Weet alleen niet hoeveel van de deelnemers daadwerkelijk twee fans hebben ;)

[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 15-09-2022 21:40 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
1, jij nu

Gheheh
Maar dat is voor mij goed genoeg.
Ik zal hen er weer in zetten , dan kun je zelf zien of hij weg kan of niet . Prima toch.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11:49

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op donderdag 15 september 2022 @ 21:44:
1, jij nu

Gheheh
Maar dat is voor mij goed genoeg.
Ik zal hen er weer in zetten , dan kun je zelf zien of hij weg kan of niet . Prima toch.
Config pagina voor wat wel en niet getoond moet worden is misschien ooit nog een ding voor de to-do? ;)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
MikeyMan schreef op donderdag 15 september 2022 @ 21:49:
[...]


Config pagina voor wat wel en niet getoond moet worden is misschien ooit nog een ding voor de to-do? ;)
1 item is niet makkelijk te verbergen. Wel een hele tab zoals de help pagina s in het dashboard.
Misschien dat een update van NR in de toekomst dit makkelijker gaat maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Iemand enig idee waarom mijn TOP98 Heater_Stop_Delta telkens gereset wordt naar -1
Zelfs met HA en Node Red afgesloten reset deze zich terug.
Ik geef in de browser dit commando:
code:
1
http://192.168.2.26/command?SetHeaterStopDelta=-3

In Heisha monitor zie ik de waarde aangepast worden naar -3, maar paar seconden later krijg ik dit:
code:
1
Fri Sep 16 11:50:41 2022 (2932095): received TOP98 Heater_Stop_Delta: -1

De waarde wordt dus teruggezet...
Waar kan ik het probleem zoeken? Heishamon v3.0 Panasonic J serie 7 kW

Als ik in Dashboard de waarde op -4 zet en ik kijk vervolgens in het log van Heisha monitor:
code:
1
2
3
4
5
6
7
Fri Sep 16 11:52:36 2022 (3047095): received TOP98 Heater_Stop_Delta: -4
Fri Sep 16 11:52:41 2022 (3051613): Heishamon stats: Uptime: 0 days 0 hours 50 minutes 51 seconds ## Free memory: 73% ## Heap fragmentation: 18% ## Max free block: 23448 bytes ## Free heap: 29080 bytes ## Wifi: 70% (RSSI: -65) ## Mqtt reconnects: 2 ## Correct data: 99.38%
Fri Sep 16 11:52:41 2022 (3051631): Requesting new panasonic data
Fri Sep 16 11:52:41 2022 (3051633): sent bytes: 111 including checksum value: 18 
Fri Sep 16 11:52:41 2022 (3052075): Received 203 bytes data
Fri Sep 16 11:52:41 2022 (3052078): Checksum and header received ok!
Fri Sep 16 11:52:41 2022 (3052095): received TOP98 Heater_Stop_Delta: -1
edit: ook gepost in Heishamon Topic

[ Voor 43% gewijzigd door Maarten69 op 16-09-2022 14:41 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 13:51:

Als ik in Dashboard de waarde op -4 zet en ik kijk vervolgens in het log van Heisha monitor:
[
Welk dashboard gebruik je nu?
Via de controller aan de muur?

Misschien is dit een vraag beter geschikt voor @thehog ?

Ik krijg de indruk dat mijn NR fliw hier niks mee te maken heeft.

Hop dat het snel opgelost is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11:49

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Maarten69 Heishamon v3.0? Ik zit nog op 2.0a. ff zoeken naar een update.

Edit: v2 lijkt toch de nieuwste te zijn :?

[ Voor 23% gewijzigd door MikeyMan op 16-09-2022 18:40 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 02-10 07:59
MikeyMan schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 18:38:
@Maarten69 Heishamon v3.0? Ik zit nog op 2.0a. ff zoeken naar een update.

Edit: v2 lijkt toch de nieuwste te zijn :?
Waar zoek je dan? Voordat ik ga vertellen waar hij wel staat :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
If it aint broke, dont fix it...

Tenzij er iets is dat je dwars zit dat niet werkt, een nieuwe gewenste functie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11:49

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Iets met lichte OCD :P

[ Voor 18% gewijzigd door MikeyMan op 16-09-2022 18:48 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
The latest production release is v3.0.

If you decide to try out a later development version, you should be able to restore the firmware using a USB-TTL cable as sometimes upgrading to a development versions seems to fail and brick the heishamon pcb.
Als je USB TTL kabel hebt kun je je OCD zege laten vieren :) :9

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Zijn er nog nieuwe MQTT topics bij gekomen TheHog? Of veranderde zaken t.o.v. 2.0 waar ik met mijn dashboard tegenaan kan lopen? Als topics gelijk zijn, verwacht ik van niet... (check check)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 18:38:
@Maarten69 Heishamon v3.0? Ik zit nog op 2.0a. ff zoeken naar een update.

Edit: v2 lijkt toch de nieuwste te zijn :?
https://github.com/Egyras/HeishaMon/tree/master/binaries

@edterbak Ik gebruik gewoon jouw Node Red flow laatste versie.

Het kan ook niet aan jouw flow liggen want als ik Node Red en Mosquitto stop gebeurd dit nog.
Ik had 2x een vastlopende Heishamon op v2.0 (De NR-flow en HA mqqt waarden bleven hangen).
Er stond dus 21 Hz, maar de WP was al lang uitgegaan.
De Heishamon was wel verbonden op netwerk volgens mijn router, maar onbereikbaar.
Even stroom eraf/op en hij werkte weer.
Nu op v3 niet meer voorgekomen. Of dit probleem (resetten waarden) ook op v2.0 voor kwam weet ik niet.

Edit: Opgelost!

Je moet beide settings tegelijk versturen, afzonderlijk lukt niet.
Met
code:
1
http://192.168.2.26/command?SetHeaterStartDelta=-4&SetHeaterStopDelta=-2

Werkt het!!

[ Voor 76% gewijzigd door Maarten69 op 16-09-2022 22:02 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fonzie666
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 30-09 17:03
Hallo,

ik gebruik de NR flow van Edterbak dit seizoen voor het eerst. Deze flow op zich lijkt goed te werken alleen de waardes voor de request temperature worden elke twee minuten geschreven maar steeds terug naar 0 gezet. Ik zie dit in MQTT explorer elke keer geburen.
Ik heb direct mode ingeschakeld. TOP76 bevestigd dit. Er is geen externe thermostaat meer aangesloten. Zijn er nog aanvullende voorwaarden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Fonzie666 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 19:46:
...alleen de waardes voor de request temperature worden elke twee minuten geschreven maar steeds terug naar 0 gezet. Ik zie dit in MQTT explorer elke keer geburen.
Zoals bij mijn probleem zou je ook kunnen proberen of je handmatig dit commando kunt sturen:
code:
1
http://heishamon/command?SetZ1HeatRequestTemperature=28

Als het vervolgens weer op 0 gezet wordt kun je node red even uitzetten en weer proberen.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
O als dat probleem er is, moet je niet de flow blijven gebruiken. Constant commandos wegschrijven naar de pomp idd niet handig.

Als je hier last van blijft houden, moeten we er even in duiken wat dit vandaan komt.
Als er dat opgelost hebben een verklaart, dan is dat ook heel fijn voor anderen. Zet ik het gelijk in github.

Maar wel een vervelende situatie hoor.
Belangrijk ook op te lossen

[ Voor 32% gewijzigd door edterbak op 16-09-2022 20:31 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Bovenstaande bericht is voor @Fonzie666

De pc is nu door mijn dochter in beslag genomen.
Vanavond ga ik dieper. Maar meer informatie is wel welkom.

Wat stel je in. Wat moet het doen.
Waar stel je het in?

[ Voor 67% gewijzigd door edterbak op 16-09-2022 20:26 ]


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Afgelopen nacht vreemd gedrag van de WP.
De runs werden tot 2 keer afgebroken, door de RTC.
De kamertemperatuur (custom) werd teruggezet naar TOP33 (temp controller) en daar zit graad verschil in.
Ik heb de flow bekeken en kwam erachter dat je een trigger hebt elke 2 uur (too_old).
Het gebeurde ook precies om de 2 uur, dut dat klonk logisch.
Volgens mijn HA is de custom temperatuur sensor nooit offline geweest (aqara).
Heb het nu maar opgelost door de 2 uur trigger te disablen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6hX5QpsSMB6JmRYL6RoS1ExghxU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l1ocOdLNDRTcvNBiV8BhB1TK.png?f=fotoalbum_large
Tijdelijk de RTC disabled, inmiddels weer aan.
Het log van jouw flow (inmiddels geleegd door herstart) gaf ook aan dat de TOP33 gebruikt werd, 2 uur later weer custom etc etc

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2_QHYV8C_ZKCU75FyhLaggAqE3k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JaeHVcx3kIZAL4NNXzgwwT7q.png?f=fotoalbum_large

De aqara sensor update ook soms meerdere uren niet (als temp niet veranderd) kan dat de oorzaak zijn van het trigger too_old?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CBX_8OHumumZbqnvjEbj52wM4NI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YUSpBj5Awc0pMZUaGFsD4LAO.png?f=fotoalbum_large

Let niet op de kamertemperatuur van 22+ graden, ik ben druk aan het testen en dat wordt het warm ja O-)

[ Voor 7% gewijzigd door Maarten69 op 17-09-2022 10:45 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Losstaande vraag; Wat zorgt er nou voor dat deze run stopt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KSmH1zOcBQ4JU8cNWl-UPQVy07w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LpvhibtpA1Y4hX3TH9vSdQv8.png?f=fotoalbum_large
De Toutlet is langer dan 2 minuten 2 graden hoger dan setpoint?
Of is het dat de Toutlet 4 graden warmer is dan Tinlet?

Mijn instellingen:
TOP23 Heat_Delta 4
TOP97 Heater_Start_Delta -4
TOP98 Heater_Stop_Delta -2

Hoe kan ik dit verruimen zodat de run wat langer loopt?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Ik zie inafbeelding 2 (RTC dash) dat je UIT: 1 en AAN: 0 hebt gezet.

Als de OperatingMode Heat-Only is, dat de pomp uit gaat wanneer de temperatuur > 1C boven target (SP) is.

Als ik de grafiek in dat zelfde plaatje bekijke, dan zie je dat de blauwe lijn pieken heeft boven die >1C
Welke temperatuurmeting gebruik je hier?
Kun je die pieken verklaren?

Om te testen of deze pieken de oorzaak zijn, kun je het volgende programeren?
UIT: +10 en AAN: -10
-------------------------------
[edit]
Het log van jouw flow (inmiddels geleegd door herstart) gaf ook aan dat de TOP33 gebruikt werd, 2 uur later weer custom etc etc
Laat maar. De verklaaring is inderdaad het wegvallen van de custom RT sensor.

Welke is dit? hoe vaak zou die een update moeten geven:?

[ Voor 26% gewijzigd door edterbak op 17-09-2022 12:01 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Ik heb een timeout geprogrameerd.

Wanneer er 2h lang geen kamertemperatuur doorgegeven wordt, dan neemt de flow aan dat deze er niet 'meer' is.
Is dit te kort?

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 11:58:
Laat maar. De verklaaring is inderdaad het wegvallen van de custom RT sensor.
Welke is dit? hoe vaak zou die een update moeten geven:?
Dit is een Aqara temp sensor https://tweakers.net/pric...ity-sensor/specificaties/
Deze geeft wisselend updates, soms uren niet. (Zie grafiek plaatje 2)

Timeout van 2 uur is in mijn geval te kort inderdaad. Heb het nu opgelost door die timer te disablen.
Zou ik nog een verzoek mogen doen?
Kun je ergens een laatste update van WP tonen? Zoals eerder gemeld bleef deze week de Heishamon hangen en jouw flow en HA zagen dat niet. Die bleven gewoon de laatst ontvangen data tonen.

[ Voor 26% gewijzigd door Maarten69 op 17-09-2022 12:07 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xA4HNMxHh5KlaachWWjny9ef8UE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Dx5Y9NMYQN53IF1cZHomnMyM.png?f=user_large

De piek t.g.v. 1 is dus te verklaren. die snap ik.
De flow denkt hier dat de sensor er niet meer is, en schakelt over naar de kamerthermostaat sensor TOP33.

Maar bij 2, daar snap ik het niet.
Die piek is midden in een gebied met meerdere meetpunten. Ik verwacht daar dus geen omschakeling naar TOP33. Als je die piek kunt verklaren, dan kun je ook beter en nauwkeuriger de RTC aan/uit grenzen bepalen.

Want met deze pieken, daar is niet op te sturen ben ik bang.

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 12:04:
[...]

Zou ik nog een verzoek mogen doen?
Kun je ergens een laatste update van WP tonen? Zoals eerder gemeld bleef deze week de Heishamon hangen en jouw flow en HA zagen dat niet. Die bleven gewoon de laatst ontvangen data tonen.
Working on it now.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Ik heb in LOG nu de status van de connectie opgenomen

MQTT topic: "panasonic_heat_pump/LWT"

Die stuurt online/offline commando's
Ik heb aangegeven dat hij alles moet blocken unless changed.
Dit is hoeter nu uit komt.
Is dit een antwoord op je vraag?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DILbg52_bOwJRCrfYcLJlUMefvE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0ZwOtWnPN5kK9j8vB2zYO7HX.png?f=fotoalbum_large

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Super, dat is wat ik zocht. Enorm bedankt!
Wat betreft [2] dat moet je maar even vergeten. Ik heb rond die tijd van alles gedaan, zoals factory reset Heishamon, RTC waarden flink aangepast, temp meter in flow disabled etc. Negeer dat maar.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 12:30:
Super, dat is wat ik zocht. Enorm bedankt!
Wat betreft [2] dat moet je maar even vergeten. Ik heb rond die tijd van alles gedaan, zoals factory reset Heishamon, RTC waarden flink aangepast, temp meter in flow disabled etc. Negeer dat maar.
Okay. Ik zou wel willen adviseren dat je de RTC On/Off triggers een stuk ruimer zet nu in het begin.
Je kunt deze na een paar dagen/weken als alles inderdaad naar wens werkt en zich gedraagt als je veracht, dan kun je de grenzen rustig krapper instellen op basis van je ervaring.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
wil je deze update alvast hebben?
Ik moet dit weekend beginnen aan de ombouw van de function logica. Ik denk dat het wel klopt zoals ik het wil doen.
Dus ik kan het nog even vlug uploaden.

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 12:40:
wil je deze update alvast hebben?
Ik moet dit weekend beginnen aan de ombouw van de function logica. Ik denk dat het wel klopt zoals ik het wil doen.
Dus ik kan het nog even vlug uploaden.
Dat zou super zijn!
Check ook even op WP Dash de numeric nodes;
-Heater Start Delta
-Heater Stop Delta

Deze range moet volgens mij -4 tot xx zijn.
Edit: Je hebt hem al online gezet zie ik :) thank you

[ Voor 21% gewijzigd door Maarten69 op 17-09-2022 12:54 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Range zie ik in mqtt topic list niet terug. Ik ga dat even uit zoeken voor ik het upload. Maar kans is groot dat je gelijk hebt.

Ik heb de update nu klaar staan voor jullie.
@sjampeter De RESET SCALE knop voor de power chart zit hier ook in.

https://github.com/edterb...ntrol/tree/19-beta---cool

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Deze range moet min: -4 zijn. Ander krijg je bij verzetten nooit meer omlaag, wat ik had.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t0EDeGUzv82rPZ8KAy_2YXyJvc4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZmAiZzzUzI3y66bmFBJzjunV.png?f=fotoalbum_large
Beta 19.1 geïnstalleerd, maar op log zie ik geen Online status.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Zie je dit na updaten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y3GDekjKkMY2UEtg79XrV1cATDA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UUlItwadzr33hmCLcmsQFmBg.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Laat maar, ik moet pause nemen! Het staat er wel :X Sorry

[ Voor 70% gewijzigd door Maarten69 op 17-09-2022 13:35 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
:*)

  • Fonzie666
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 30-09 17:03
Maarten69 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 20:14:
[...]

Zoals bij mijn probleem zou je ook kunnen proberen of je handmatig dit commando kunt sturen:
code:
1
http://heishamon/command?SetZ1HeatRequestTemperature=28

Als het vervolgens weer op 0 gezet wordt kun je node red even uitzetten en weer proberen.
Als ik dat doe gebeurt hetzelfde. ook als ik NR in home assistant stop gebeurt dat nog steeds. Of als ik de waarde handmatig publish via MQTT explorer. Elke keer dezelfde reactie.
Vandaar een beetje mijn vraag of er aanvullend instellingen zijn in de Pana die ik moet doen voordat hij goed reageert op deze commando's. Ik wil niemand met onnodig werk/tijd opzadelen als het domweg een instelling aan mijn kant is.
Het schrijven van andere waarden op zich gaat wel. Ik kan b.v. vanuit het dashboard van NR de DHW temperatuur wijzigen dat werkt gewoon.

  • Fonzie666
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 30-09 17:03
edterbak schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 20:21:
O als dat probleem er is, moet je niet de flow blijven gebruiken. Constant commandos wegschrijven naar de pomp idd niet handig.

Als je hier last van blijft houden, moeten we er even in duiken wat dit vandaan komt.
Als er dat opgelost hebben een verklaart, dan is dat ook heel fijn voor anderen. Zet ik het gelijk in github.

Maar wel een vervelende situatie hoor.
Belangrijk ook op te lossen
Zie mijn reactie op Maarten 69. Ik vermoed dat er iets anders aan de hand is en dat het niet aan de NR flow ligt. Ik wacht even op eventuele reacties.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • JanAllElectric
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 10-09 09:10
@edterbak Net mijn TCAP 12kW j versie (met 2 fans, die beiden een eigen toerental hebben overigens) met heishamon 4.6 geïnstalleerd.

Aangedurfd om op mijn proxmox server Node-RED te installeren met daarin jouw optimalisatie
flows (Thanx voor het werk _/-\o_ ). Het is mij ook gelukt een eigen kamertemperatuur- (Toon) en buitentemperatuursensor in Node-RED toe te voegen vanuit Home Assistant. Alle sensors worden keuring ingelezen. WAR en RTC zijn goed in te stellen en het werkte vandaag (buiten lekker koud) goed. Een mooie run met 19Hz als minimum. Softstart werkt niet goed. De run stopt la naar een paar minuten. Waarschijnlijk nog een te hoge buitentemperatuur.

Probleem:
Na de run vandaag en bereiken van de kamertemperatuur > setpoint + "heatpoint off above" ging de pomp mooi op standby (power on, pomp on, freq=0). Echter ondanks dat door de zon de kamertemperatuur steeds hoger is geworden gaat de warmtepomp steeds na een bepaalde tijd weer aan en snel erna weer uit.

Heb jij enig idee hoe dat kan? en waar dat geregeld is in de flows?

Wensen:
- een MQTT-switch waarmee je de flows kan uitzetten. Ik heb in Home-Assistant zelf ook automations (op basis werk @deWit en @Balans) draaien, die ik aan of uit kan zetten met een switch.
- een input om de softstart automatisch te laten werken onder een bepaalde buitentemp (of automatisch na defrosts).

Om mee te denken zou een logische beschrijving van de functies wel handig zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door JanAllElectric op 17-09-2022 18:27 ]

Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Als eerste: WELKOM :D Fijn dat je ook een mooie warmtepomp hebt. En leuk dat je deze flow gebruikt. Ik hoop dat het je prima gaat bevallen. Ik ben er nog niet mee klaar. Dus feedback en hulp kan ik goed gebruiken.
Net mijn TCAP 12kW j versie (met 2 fans, die beiden een eigen toerental hebben overigens) met heishamon 4.6 geïnstalleerd.

Aangedurfd om op mijn proxmox server Node-RED te installeren met daarin jouw optimalisatie
flows (Thanx voor het werk _/-\o_ ). Het is mij ook gelukt een eigen kamertemperatuur- (Toon) en buitentemperatuursensor in Node-RED toe te voegen vanuit Home Assistant. Alle sensors worden keuring ingelezen. WAR en RTC zijn goed in te stellen en het werkte vandaag (buiten lekker koud) goed. Een mooie run met 19Hz als minimum. Softstart werkt niet goed.
De run stopt la naar een paar minuten. Waarschijnlijk nog een te hoge buitentemperatuur.
Dat klopt. ik ervaar ook dat het niet goed werkt als het buiten >7C is.
Het schijnt zo te zijn dat verschillende type Panasonics verschillend reageren. Sommige doen het goed en vallen niet snel 'uit', andere wel dus. Zo ook die van mij en van jou zo te lezen.
Ik zou dus de softstart niet aan zetten als het buiten > 7C is . (geen exacte temperatuur)
Misschien dat deze functie dus nog een verbetering en wat liefde mag ontvangen ;)
Probleem:
Na de run vandaag en bereiken van de kamertemperatuur > setpoint + "heatpoint off above" ging de pomp mooi op standby (power on, pomp on, freq=0). Echter ondanks dat door de zon de kamertemperatuur steeds hoger is geworden gaat de warmtepomp steeds na een bepaalde tijd weer aan en snel erna weer uit.

Heb jij enig idee hoe dat kan? en waar dat geregeld is in de flows?
Waar dat in de flow zit, dat weet ik wel natuurlijk :9 Tab [WP Control], het blok [WAR + RTC + Softstart function]
Dit functieblokje is waar dat in geregeld wordt.

Ik denk dat de pomp NIET uit gegaan is tgv de temperatuur > Setpoint. Ik verwacht namelijk dat de pomp dan echt uit gaat. Tenminste, alleen als HEAT only de huidige modus is.
Als er ook DHW in de OM modus staat, dan haalt hij de HEAT modus er uit. Maar, als je een blz of 2 terug leest, zie je dat dit het gedeelte van de flow is welke nog niet helemaal goed werkt. Specifieker, het samenwerken met andere functies zoals solar, is nog niet optimaal. (ze vinden elkaar niet lief)
Dat is mijn missie voor dit weekend om dat te verbeteren. Proberen.
Wensen:
- een MQTT-switch waarmee je de flows kan uitzetten. Ik heb in Home-Assistant zelf ook automations (op basis werk @deWit en @Balans) draaien, die ik aan of uit kan zetten met een switch.
in de home pagina van het dashboard daar kun je de functies uit zetten. Dat zou een vergelijkbaar resultaat moeten opleveren denk ik.
- een input om de softstart automatisch te laten werken onder een bepaalde buitentemp (of automatisch na defrosts).
Goede suggestie. In eerste instantie wil ik hem robuster maken, maar als laatste keus inderdaad als functie van de buitentemperatuur.
Om mee te denken zou een logische beschrijving van de functies wel handig zijn.
Ik heb heel veel met comments in de functies gewerkt. Zo veel mogelijk om het voor vreemden ook begrijpelijk proberen te maken als iemand dit zou willen.

Ik heb nog niet echt gemerkt dat iemand de functies heeft gelezen en geprobeerd om ze te snappen/aanpassen. Het is best wel een grote uitdaging om iets dat zo complex is te snappen, en bovendien is het code van een ander. Dat maakt de drempel flink hoog. Dit is altijd zo.

Als jij hiervoor wel tijd en aandacht voor hebt, dan is je input zeker van harte welkom.
Sowieso kan ik een andere zienswijze goed gebruiken. Ik ben geen prof. IT-er. Ik doe mijn best met de kennis die ik heb. Maar het kan vast beter om de kwaliteit van het werk omhoog te brengen. Daar ben ik zelf ook bij gebaat. :D Dus de deur staat zeker open van mij uit :) Voor iedereen natuurlijk.

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@Fonzie666 dus nu blijft jouw SetZ1HeatRequestTemperature continue op 0 staan?
Dan werkt je WP toch ook niet meer?
Als je in heisha monitor naar TOP7 kijkt staat daar nu 0?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JanAllElectric
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 10-09 09:10
edterbak schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 20:44:
[...]


[...]


[...]
Waar dat in de flow zit, dat weet ik wel natuurlijk :9 Tab [WP Control], het blok [WAR + RTC + Softstart function]
Dit functieblokje is waar dat in geregeld wordt.

Ik denk dat de pomp NIET uit gegaan is tgv de temperatuur > Setpoint. Ik verwacht namelijk dat de pomp dan echt uit gaat. Tenminste, alleen als HEAT only de huidige modus is.
Als er ook DHW in de OM modus staat, dan haalt hij de HEAT modus er uit. Maar, als je een blz of 2 terug leest, zie je dat dit het gedeelte van de flow is welke nog niet helemaal goed werkt. Specifieker, het samenwerken met andere functies zoals solar, is nog niet optimaal. (ze vinden elkaar niet lief)
Dat is mijn missie voor dit weekend om dat te verbeteren. Proberen.


[...]

[...]

[...]

Ik heb heel veel met comments in de functies gewerkt. Zo veel mogelijk om het voor vreemden ook begrijpelijk proberen te maken als iemand dit zou willen.
Ik heb tot nu toe met python, dzvents (domoticz) en automations (Home Assistant) gewerkt. Dat javascript in de functions en ook Node-Red zelf is voor mij (nog) niet helemaal te volgen.

Ik zal vooral kijken in commentaar/help dat je hebt geschreven. Het zou leuk zijn als jouw flows optimaal gaan werken. WAR en RTC werken volgens mij wel zoals ik verwacht. Behalve dan dat de pomp bij [kamertemperatuur >>>> setpoint + Heatpump off above] spontaan weer aanging. Mijn eerst idee bij het zien van TA en TR grafiek op dat moment is dat het zou kunnen komen omdat [TA<TR_uit - 3 graden] is geworden. Dus ik denk zelf dat de Panasonic zich zelf in werking stelt, waarna de rule [uit bij [kamertemperatuur > setpoint + Heatpump off above] de Panasonic weer uitzet. Of zoiets |:(
------------------------------
Uit een van de forums:
De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.
Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
Als de watertemperatuur 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.

-----------------------------

Overigens werk ik zonder DHW en Solar.

Als work around voor het steeds weer aangaan heb ik een automation in Home Assistant die op basis van de ingestelde hysteresis de warmtepomp hard uitzet. Die had ik toevallig al voor de aansturing van mijn vorige warmtepomp (LG). Dat was ook het enige dat je kon aansturen overigens 8)7 . Jammer is dat dan ook waterpomp uitgaat. Dat kan je dan weer niet (?) afzonderlijk instellen met Heishamon.

Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fonzie666
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 30-09 17:03
Maarten69 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 22:52:
@Fonzie666 dus nu blijft jouw SetZ1HeatRequestTemperature continue op 0 staan?
Dan werkt je WP toch ook niet meer?
Als je in heisha monitor naar TOP7 kijkt staat daar nu 0?
Dat klopt de ruimte verwarming doet op het moment niet. Die gaat nu voor het eerst aan met de flow van Ed. Vandaar mijn vraag.
Vorig seizoen had ik gewoon een externe thermostaat en dat heeft altijd gewerkt.
In de zomer had ik de WP alleen nodig voor DHW.

TOP7 staat wel op 30

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@Fonzie666
TOP7 op 30 is de setpoint. Prima dus.
Heb je toevallig op de controller nog ingesteld dat je een externe thermostaat gebruikt?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak
Tip: Voeg een controle toe (bijvoorbeeld in log) dat de WP werkelijk in direct mode staat.
code:
1
panasonic_heat_pump/main/Heating_Mode
TOP76 moet 1 zijn (= direct).
pseudocode:
code:
1
if Heating_Mode <> 1 printlog('WARNING, the heatpump is not operating in direct mode!')


Nog even over de 2 uurs trigger, die heb ik weer moeten disabled aangezien hij weer TOP33 pakte om de 2 uur. Geen probleem verder als ik de enige ben met dit probleem.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op zondag 18 september 2022 @ 09:59:
@edterbak
Tip: Voeg een controle toe (bijvoorbeeld in log) dat de WP werkelijk in direct mode staat.
code:
1
panasonic_heat_pump/main/Heating_Mode
TOP76 moet 1 zijn (= direct).
pseudocode:
code:
1
if Heating_Mode <> 1 printlog('WARNING, the heatpump is not operating in direct mode!')


Nog even over de 2 uurs trigger, die heb ik weer moeten disabled aangezien hij weer TOP33 pakte om de 2 uur. Geen probleem verder als ik de enige ben met dit probleem.
Dat is een prima suggestie!
Verwerk ik gelijk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
knip

[ Voor 109% gewijzigd door Maarten69 op 18-09-2022 10:12 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
JanAllElectric schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 22:58:
[...]

Ik zal vooral kijken in commentaar/help dat je hebt geschreven. Het zou leuk zijn als jouw flows optimaal gaan werken. WAR en RTC werken volgens mij wel zoals ik verwacht. Behalve dan dat de pomp bij [kamertemperatuur >>>> setpoint + Heatpump off above] spontaan weer aanging. Mijn eerst idee bij het zien van TA en TR grafiek op dat moment is dat het zou kunnen komen omdat [TA<TR_uit - 3 graden] is geworden. Dus ik denk zelf dat de Panasonic zich zelf in werking stelt, waarna de rule [uit bij [kamertemperatuur > setpoint + Heatpump off above] de Panasonic weer uitzet. Of zoiets |:(
------------------------------
Uit een van de forums:
De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.
Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
Als de watertemperatuur 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.

-----------------------------

Overigens werk ik zonder DHW en Solar.

Als work around voor het steeds weer aangaan heb ik een automation in Home Assistant die op basis van de ingestelde hysteresis de warmtepomp hard uitzet. Die had ik toevallig al voor de aansturing van mijn vorige warmtepomp (LG). Dat was ook het enige dat je kon aansturen overigens 8)7 . Jammer is dat dan ook waterpomp uitgaat. Dat kan je dan weer niet (?) afzonderlijk instellen met Heishamon.
Heel fijn !!! 8)
Ik wist niet eens dat de functietaal in node red Javascript is. Kennelijk snap ik het wel aardig, zonder te weten welke taal het is. Goed, kan ik die bijschrijven op mijn cv. hahaha..

Ik wil je met alle plezier betrekken bij dit project. Ik ben daar zelf uiteraard ook mee geholpen als deze flow echt volwassen wordt. Leuk ook om het plezier dat ik er uit haal, te delen met anderen.

Ik ben klein begonnen. Steeds stap voor stap de flow uitgebreid. Het is daardoor uiteraard na xx nieuwe functies en toepassingen niet meer een overzichtelijk geheel geworden. Ook is er daardoor vooraf geen rekening gehouden met de verschillende functies in het ontwerp, wat weer tegen kan werken. (dat ervaren we nu dus)
Het overzicht en de werking begrijp ik natuurlijk zelf nog wel, dat helpt. :) Ghehe.. Maar voor een 'vreemde' code van een ander op te pakken van deze omvang.... ik geef het je te doen.
Ik denk dat het nuttig is om je bij aanvang er doorheen te praten. Dat zal ongetwijfeld een snelle start geven.
De opties hiervoor PM-en we wel.

Groet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik moet toch de verwarming maar eens inregelen. Ik wil zowel WAR als RTC aanzetten. Ik heb een extra thermometer in de woonkamer (en buiten ook trouwens).

Wat zijn nu een beetje normale startwaarden? Ik heb geen lage temp. verwarming dus wil het met 40-45'C proberen in eerste instantie. :)

Ik heb nu WAR:
T Outside - T Water
15 - 35
5 - 40
-5 - 45

En RTC:
Bij 2 graden kamertemperatuur te hoog dan water 3 graden kouder. Bij 2 graden, dan 2 graden, en bij 0,5 graad 1 graad. En andersom.

[ Voor 26% gewijzigd door Aikon op 18-09-2022 12:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik heb nu ook problemen. SetZ1HeatRequestTemperature wordt wel telkens bijgestuurd volgens log, maar de setpoint blijft staan.
TOP7 Main_Target_Temp blijft ook op 29 staan, dat hoort toch niet?
Moet nu werken. Ik kijk er morgen naar.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Aikon schreef op zondag 18 september 2022 @ 11:55:
Ik moet toch de verwarming maar eens inregelen. Ik wil zowel WAR als RTC aanzetten. Ik heb een extra thermometer in de woonkamer (en buiten ook trouwens).

Wat zijn nu een beetje normale startwaarden? Ik heb geen lage temp. verwarming dus wil het met 40-45'C proberen in eerste instantie. :)

Ik heb nu WAR:
T Outside - T Water
15 - 35
5 - 40
-5 - 45

En RTC:
Bij 2 graden kamertemperatuur te hoog dan water 3 graden kouder. Bij 2 graden, dan 2 graden, en bij 0,5 graad 1 graad. En andersom.
Hoi,
Mijn huis uit 2003 is goed geïsoleerd. Ik heb een lagere temperatuur verwarming. De Panasonic is bij mij rechtstreeks aangesloten op mijn vloerverwarming (5groepen / ~60m²) en ook op de overige radiatoren. Niks er tussen, geen buffervat voor HEAT dus.
Mijn watertemperatuur is daarom erg laag. VEEL lager dan wat je aangeeft. Anders wordt het een sauna :D
Ik heb een DHW tank van 300L voor mijn gezin van 4.


WAR:
Bij mij werkt de onderstaande instelling aardig ok.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyZXX7yYLm0FiLs0NArmOPovHMg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KKVuaUBp1kdsbK0xHH02AxD3.png?f=fotoalbum_tile


RTC:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cobjetk9HdZIQgzAVuTKI4OYtT8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/8muHeQKsFmiFLfosxmerj8CZ.png?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op zondag 18 september 2022 @ 13:15:
Ik heb nu ook problemen. SetZ1HeatRequestTemperature wordt wel telkens bijgestuurd volgens log, maar de setpoint blijft staan.
TOP7 Main_Target_Temp blijft ook op 29 staan, dat hoort toch niet?
Moet nu werken. Ik kijk er morgen naar.
Maarten,
Kun je een paar screenshots maken van je schermen?
Ik ben geinteresseerd in de schermen:
Home, Settings, WAR, RTC, Solar, en LOGs om te beginnen. :)
Hopelijk vinden we daar al snel een aanknopingspunt in om het op te lossen en te snappen.

Alleen op basis van je tekst is het lastig te zeggen. Ik weet niet wat de top7 hoort te zijn, wat je instellingen zijn enzo. vandaar bovenstaande schermpjes.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Knip. Ik kom hier later op terug.

[ Voor 100% gewijzigd door Maarten69 op 19-09-2022 18:25 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fonzie666
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 30-09 17:03
Maarten69 schreef op zondag 18 september 2022 @ 09:28:
@Fonzie666
TOP7 op 30 is de setpoint. Prima dus.
Heb je toevallig op de controller nog ingesteld dat je een externe thermostaat gebruikt?
Nee en ik zie TOP76 ook 1 (direct) staan. De bedrading van de externe thermostaat heb ik er ook echt afgehaald.

Door de waarde van TOP7 , die ook klopt met wat ik zou verwachten, blijf ik denken dat er egens een andere instelling in de WP zelf niet goed staat.
Misschien een factory reset doen ( als dat kan) en overnieuw beginnen.

Nog een ding dat ik nog niet vermeld had: ik heb er wel een uitbredingsprint in zitten, die op het moment niets doet, en de Heishamon is dan ook op die uitbreidingsprint aangesloten. Ik kan nergens vinden dat dit wat uit zou maken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Fonzie666 schreef op zondag 18 september 2022 @ 13:54:
[...]

Nog een ding dat ik nog niet vermeld had: ik heb er wel een uitbredingsprint in zitten, die op het moment niets doet, en de Heishamon is dan ook op die uitbreidingsprint aangesloten. Ik kan nergens vinden dat dit wat uit zou maken?
@thehog
Heb jij misschien een idee hoe dit iets uit zou kunnen maken? (Dit is boven mijn kennis grens)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:54
Zeer bedankt voor het werk hier @edterbak . Vandaag eindelijk de heishamon en node-red geinstalleerd. Werkt na wat getweak als een zonnetje.

Wel een potentiele bug gevonden, ik kan de max pump duty op elke willekeurige snelheid zetten, maar de waterpomp gaat er nog steeds op vol vermogen draaien. (in dT en max pump modus). Mis ik hier misschien iets?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
djoenez schreef op zondag 18 september 2022 @ 21:21:
Zeer bedankt voor het werk hier @edterbak . Vandaag eindelijk de heishamon en node-red geinstalleerd. Werkt na wat getweak als een zonnetje.

Wel een potentiele bug gevonden, ik kan de max pump duty op elke willekeurige snelheid zetten, maar de waterpomp gaat er nog steeds op vol vermogen draaien. (in dT en max pump modus). Mis ik hier misschien iets?
de max pomp modus is juist om de pomp op 100% te zetten. Dus zolang die toggle aan staat, is het "volle gas".

Wat bedoel je met dT modus?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:54
edterbak schreef op zondag 18 september 2022 @ 22:05:
[...]

de max pomp modus is juist om de pomp op 100% te zetten. Dus zolang die toggle aan staat, is het "volle gas".

Wat bedoel je met dT modus?
Ik doelde op de max pomp snelheid/dT modus opties in de WP zelf, het lijkt erop dat de % instelling niet uitmaakt voor de water flow.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
djoenez schreef op zondag 18 september 2022 @ 22:15:
[...]


Ik doelde op de max pomp snelheid/dT modus opties in de WP zelf, het lijkt erop dat de % instelling niet uitmaakt voor de water flow.
Een plaatje zegt meer als woorden zeg ik altijd maar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tky4_S2zklsrFFJ6Qc1EYf7Jz-c=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/5Pu8Jf67HdB6y4la3CS3h5ma.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bhpwo81NFjjvsV9AnHH0jNS0t_4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/3lkwyni5tQL1IdBQQNt5Al13.png?f=fotoalbum_tile


Links 100% toggle en daar onder heb je een [%] setting
Die toggle werkt altijd. als je hem aan zet, dan gaat dat ding gewoon op 100%. Soort service modus.

Rechts het home-scherm.
Op dit moment staat mijn compressor uit. De pomp snelheid is daarom heel laag. Een effect van [%] veranderingen zie je (ik) niet als de compressor uit staat. Allen tijdens een run zal de pomp zich houden aan de [%] instelling.

Is dit ook wat je bedoeld en ziet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op zondag 18 september 2022 @ 13:42:
ok, weinig tijd, maar hier zijn ze:
[Afbeelding]
log:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[Date] [Time] - [Source] or [SET command]: [Value/Text]

18/09 13:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
18/09 13:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
18/09 13:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
18/09 13:39 - NR Function - RTC: 0
18/09 13:38 - NR Function - SoftStart: 0
18/09 13:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
18/09 13:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
18/09 13:35 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
18/09 13:35 - NR Function - RTC: 1
18/09 13:35 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
18/09 13:35 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND
18/09 13:35 - NR Function - NightReduction: 0
18/09 13:35 - SYSTEM: Start
18/09 13:35 - NR Function - SoftStart: 1
18/09 13:35 - NR Function - WAR: 1

heisha monitor:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
TOP0    Heatpump_State  1   On
TOP1    Pump_Flow   24.12   l/min
TOP2    Force_DHW_State 0   Disabled
TOP3    Quiet_Mode_Schedule 0   Disabled
TOP4    Operating_Mode_State    0   Heat
TOP5    Main_Inlet_Temp 22  °C
TOP6    Main_Outlet_Temp    27  °C
TOP7    Main_Target_Temp    29  °C
TOP8    Compressor_Freq 45  Hz
TOP9    DHW_Target_Temp 52  °C
TOP10   DHW_Temp    -128    °C
TOP11   Operations_Hours    51  hours
TOP12   Operations_Counter  118 count
TOP13   Main_Schedule_State 0   Disabled
TOP14   Outside_Temp    16  °C
TOP15   Heat_Energy_Production  7800    Watt
TOP16   Heat_Energy_Consumption 1000    Watt
TOP17   Powerful_Mode_Time  0   Off
TOP18   Quiet_Mode_Level    0   Off
TOP19   Holiday_Mode_State  0   Off
TOP20   ThreeWay_Valve_State    0   Room
TOP21   Outside_Pipe_Temp   5   °C
TOP22   DHW_Heat_Delta  -8  K
TOP23   Heat_Delta  4   K
TOP24   Cool_Delta  5   K
TOP25   DHW_Holiday_Shift_Temp  -15 K
TOP26   Defrosting_State    0   Disabled
TOP27   Z1_Heat_Request_Temp    30  °C
TOP28   Z1_Cool_Request_Temp    28  °C
TOP29   Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp  29  °C
TOP30   Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp   35  °C
TOP31   Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP32   Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP33   Room_Thermostat_Temp    24  °C
TOP34   Z2_Heat_Request_Temp    35  °C
TOP35   Z2_Cool_Request_Temp    0   °C
TOP36   Z1_Water_Temp   -78 °C
TOP37   Z2_Water_Temp   -78 °C
TOP38   Cool_Energy_Production  0   Watt
TOP39   Cool_Energy_Consumption 0   Watt
TOP40   DHW_Energy_Production   0   Watt
TOP41   DHW_Energy_Consumption  0   Watt
TOP42   Z1_Water_Target_Temp    29  °C
TOP43   Z2_Water_Target_Temp    35  °C
TOP44   Error   No error    Error
TOP45   Room_Holiday_Shift_Temp -15 K
TOP46   Buffer_Temp -78 °C
TOP47   Solar_Temp  -78 °C
TOP48   Pool_Temp   -78 °C
TOP49   Main_Hex_Outlet_Temp    27  °C
TOP50   Discharge_Temp  37  °C
TOP51   Inside_Pipe_Temp    23  °C
TOP52   Defrost_Temp    -31 °C
TOP53   Eva_Outlet_Temp 7   °C
TOP54   Bypass_Outlet_Temp  -31 °C
TOP55   Ipm_Temp    25  °C
TOP56   Z1_Temp 24  °C
TOP57   Z2_Temp -128    °C
TOP58   DHW_Heater_State    0   Blocked
TOP59   Room_Heater_State   0   Blocked
TOP60   Internal_Heater_State   0   Inactive
TOP61   External_Heater_State   0   Inactive
TOP62   Fan1_Motor_Speed    480 r/min
TOP63   Fan2_Motor_Speed    0   r/min
TOP64   High_Pressure   18.2    Kgf/cm2
TOP65   Pump_Speed  4150    r/min
TOP66   Low_Pressure    0   Kgf/cm2
TOP67   Compressor_Current  4.6 Ampere
TOP68   Force_Heater_State  0   Inactive
TOP69   Sterilization_State 0   Inactive
TOP70   Sterilization_Temp  65  °C
TOP71   Sterilization_Max_Time  10  Minutes
TOP72   Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp  15  °C
TOP73   Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP74   Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP75   Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP76   Heating_Mode    1   Direct
TOP77   Heating_Off_Outdoor_Temp    25  °C
TOP78   Heater_On_Outdoor_Temp  0   °C
TOP79   Heat_To_Cool_Temp   15  °C
TOP80   Cool_To_Heat_Temp   10  °C
TOP81   Cooling_Mode    0   Comp. Curve
TOP82   Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp  35  °C
TOP83   Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp   35  °C
TOP84   Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP85   Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP86   Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp  15  °C
TOP87   Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP88   Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP89   Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP90   Room_Heater_Operations_Hours    0   hours
TOP91   DHW_Heater_Operations_Hours 0   hours
TOP92   Heat_Pump_Model 20  WH-MDC07J3E5
TOP93   Pump_Duty   150 Duty
TOP94   Zones_State 0   Zone1 active
TOP95   Max_Pump_Duty   150 Duty
TOP96   Heater_Delay_Time   30  Minutes
TOP97   Heater_Start_Delta  -4  K
TOP98   Heater_Stop_Delta   -2  K
TOP99   Buffer_Installed    0   Disabled
TOP100  DHW_Installed   0   Disabled
TOP101  Solar_Mode  0   Disabled
TOP102  Solar_On_Delta  10  K
TOP103  Solar_Off_Delta 5   K
TOP104  Solar_Frost_Protection  5   °C
TOP105  Solar_High_Limit    80  °C
TOP106  Pump_Flowrate_Mode  0   DeltaT


dus de T outlet (SP) wordt nooit meer aangepast.
als test draai ik nu even alleen op WAR

Edit dit is nu een oudere versie van je flow, maakt geen verschil.
Heel vaag idd.
Ik zie 'system start' in het log. Heb je toen zelf een herstart uitgevoerd?
Begin eens met alle functies uit.
Bovenste virtual sp op een target zetten. Heat only.
Dat is de basis dat moet werken. Als dat al niet goed gaat is er iets heel vaags aan de hand.
Zie je wel dat alle variabelen juist opgeslagen zijn, persistent na hetstart?
Je kunt ook even kijken naar de mqtt broker.
Ik hanteer altijd qos 0. Zou je ook moeten kunnen zien in de flow.

Vage situatie

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:54
edterbak schreef op zondag 18 september 2022 @ 22:45:
[...]

Een plaatje zegt meer als woorden zeg ik altijd maar.
[Afbeelding][Afbeelding]


Links 100% toggle en daar onder heb je een [%] setting
Die toggle werkt altijd. als je hem aan zet, dan gaat dat ding gewoon op 100%. Soort service modus.

Rechts het home-scherm.
Op dit moment staat mijn compressor uit. De pomp snelheid is daarom heel laag. Een effect van [%] veranderingen zie je (ik) niet als de compressor uit staat. Allen tijdens een run zal de pomp zich houden aan de [%] instelling.

Is dit ook wat je bedoeld en ziet?
Ah, dan begrijp ik het, bij mij stond de compressor ook uit. Opgelost, zeer bedankt! _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:54
Meteen maar een volgende vraag. Ik heb een setpoint voor RTC off bij 0.5C room actual boven mijn room setpoint temperature. Daar is hij nu al een tijdje overheen (0.7C). Maar de warmtepomp blijft vrolijk water rond pompen (zonder compressor aan). Ik had gehoopt dat hij na een tijdje hiermee zou stoppen, maar dat doet hij dus niet. Zie ik (alweer) iets over het hoofd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
djoenez schreef op maandag 19 september 2022 @ 16:02:
Meteen maar een volgende vraag. Ik heb een setpoint voor RTC off bij 0.5C room actual boven mijn room setpoint temperature. Daar is hij nu al een tijdje overheen (0.7C). Maar de warmtepomp blijft vrolijk water rond pompen (zonder compressor aan). Ik had gehoopt dat hij na een tijdje hiermee zou stoppen, maar dat doet hij dus niet. Zie ik (alweer) iets over het hoofd?
Kun je een screenshot maken van
Home
RTC

Dan kijk ik even mee

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak gister even paniek. Lijkt toch gewoon in orde nu.
Ik draai nu alleen op HEAT en virtual SP.

Wanneer zou de WP nu afslaan?
Als Tinlet = SP na 3 minuten
Of als Toutlet is 2 graden boven SP?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BwRFXNix7wha1Oar4QoEKqZQfTA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sgR3RJByTQvXk6NDVWvsie1H.jpg?f=fotoalbum_large

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op maandag 19 september 2022 @ 19:04:
@edterbak gister even paniek. Lijkt toch gewoon in orde nu.
Ik draai nu alleen op HEAT en virtual SP.

Wanneer zou de WP nu afslaan?
Als Tinlet = SP na 3 minuten
Of als Toutlet is 2 graden boven SP?
[Afbeelding]
Bij DHW weet ik het zeker. Dat is Tinlet (het naar de WP retour komende water)
Bij HEAT denk ik dat het hetzelfde geregeld is, maar dat weet ik niet heel zeker.
Het lijkt mij wel logisch dat het het zelfde principe volgt.

Dus
Tinlet 2+ °C boven setpoint voor meer dan 2-3 minuten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Dat vraagt om een test.

Er zit ook ergens een filter in de weg.
Als ik Vrrual SP verlaag van 28 naar 25, vestuurd hij volgens log 27, maar nooit meer 26 en 25. Ook niet na 5 minuten.
Als ik dan verhoog naar 26, wordt het wel verstuurd.

De compressor ging nu net uit bij:
SP = 26
Tout= 28
Tin= 25

en terug aan bij:
SP = 28
Tout= 23
Tin= 23

[ Voor 7% gewijzigd door Maarten69 op 19-09-2022 20:00 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 12:48:
[...]

Dat zou super zijn!
Check ook even op WP Dash de numeric nodes;
-Heater Start Delta
-Heater Stop Delta

Deze range moet volgens mij -4 tot xx zijn.
Edit: Je hebt hem al online gezet zie ik :) thank you
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BVn0YwwNxeThr6d8SLjynO_sWVs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PrDBO82xzDsYE0kvYmrndRnk.png?f=fotoalbum_large

Zijn dit de grenzen?
-Heater Start Delta: -10 tot -2
-Heater Stop Delta: -8 tot 0

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op maandag 19 september 2022 @ 19:38:
Dat vraagt om een test.

Er zit ook ergens een filter in de weg.
Als ik Vrrual SP verlaag van 28 naar 25, vestuurd hij volgens log 27, maar nooit meer 25. Ook niet na 5 minuten.
Als ik dan verhoog naar 26, wordt het wel verstuurd.

De compressor ging nu net uit bij:
SP = 26
Tout= 28
Tin= 25
Kijk voor de grap hier eens:
Scheduler > HEAT temperature limits ............Rechts zit dat
Dat kan hem zijn.

Beetje een vreemde plek voor deze setting overigens. Toch eens over nadenken waar deze thuis hoort. :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Scheduler > HEAT temperature limits stonden bij op 0
Nu op min 20 en max 50 gezet.
Zijn dit de grenzen?
-Heater Start Delta: -10 tot -2
-Heater Stop Delta: -8 tot 0
Ja die ranges zijn correct!
Bedankt weer!

Edit:

Bij mij ingesteld:
-Heater Start Delta: -4
-Heater Stop Delta: -2

Dus dat verklaart het gedrag.
Dit is dus Delta tussen SP en Tout

Edit2: Ik probeer zelf even uit te vinden waarom hij niet elk ingesteld Virtual SP verstuurd.
Het licht in iedergeval niet aan de Heater start/stop waarden op pagina Scheduler.
Gevonden. Als je 2 of meer stappen versteld aan Virtual SP (binnen xx sec) worden ze door deze delay-node gedropt.
Ik heb heb op queue gezet, zodat hij wel doorgestuurd wordt. Misschien geen nette oplossing want nu verstuurd hij alle tussenliggende waarden met vertraging, maar daar ligt wel het probleem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3vgEdvolp8znIv1LVJvmMWc4H5c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2lJt2kNvK1ljhTtF7aPoMyYY.png?f=fotoalbum_large
EDIT: oplossing van Queue messages is niet goed. Nu had ik een heel raar effect met 5 message in que :)

[ Voor 86% gewijzigd door Maarten69 op 20-09-2022 17:09 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:54
edterbak schreef op maandag 19 september 2022 @ 17:06:
[...]

Kun je een screenshot maken van
Home
RTC

Dan kijk ik even mee
Zeer bedankt. Ik ken niemand die en zoveel tijd steekt in dit programmeren, en ook nog eens service wilt geven. Held. _/-\o_

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/--I36zc5S6FW0_PhMCr3JAE_oDY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HlzSZT63OS24TpdBhQGXX45X.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xYV_Qg1ehpPGY2B0qI_sv1OIufE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x9H9nEIisDPCrSdnoTfICh0J.jpg?f=fotoalbum_small

zoals je ziet staat de setpoint ver onder de gemeten temperatuur. Dus ik verwacht dat de warmtepomp wordt uitgezet, maar hij blijft vrolijk water rondpompen (Tin==Tout).

edit: Log nog even gecheckt: Blijkbaar heeft hij zichzelf wel uitgezet op het moment dat ik de setpoint veranderde, maar na een paar minuten ook weer zelf aangezet:
19/09 17:59 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
19/09 17:54 - MQTT Command - SetHeatpump: 0

[ Voor 9% gewijzigd door djoenez op 19-09-2022 20:42 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op maandag 19 september 2022 @ 20:05:
Scheduler > HEAT temperature limits stonden bij op 0
Nu op min 20 en max 50 gezet.


[...]

Ja die ranges zijn correct!
Bedankt weer!

Edit:

Bij mij ingesteld:
-Heater Start Delta: -4
-Heater Stop Delta: -2

Dus dat verklaart het gedrag.
Dit is dus Delta tussen SP en Tout

Edit2: Ik probeer zelf even uit te vinden waarom hij niet elk ingesteld Virtual SP verstuurd.
Het licht in iedergeval niet aan de Heater start/stop waarden op pagina Scheduler.
De HEAT modus moet wel in de huidige Operaing Mode aanwezig zijn. Anders stuurt hij hem niet uit. Dat heeft geen zin dacht ik, om onnodig setpoint changes door te sturen.

Kun je bevestigen dat je wel HEAT in de huidige modus hebt?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
djoenez schreef op maandag 19 september 2022 @ 20:28:
[...]


Zeer bedankt. Ik ken niemand die en zoveel tijd steekt in dit programmeren, en ook nog eens service wilt geven. Held. _/-\o_

[Afbeelding]
[Afbeelding]

zoals je ziet staat de setpoint ver onder de gemeten temperatuur. Dus ik verwacht dat de warmtepomp wordt uitgezet, maar hij blijft vrolijk water rondpompen (Tin==Tout).

edit: Log nog even gecheckt: Blijkbaar heeft hij zichzelf wel uitgezet op het moment dat ik de setpoint veranderde, maar na een paar minuten ook weer zelf aangezet:
19/09 17:59 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
19/09 17:54 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
Om te zien wat het probleem is, kun je het beste even alleen de functie RTC gebruiken.
Het kan zijn dat sommige functies elkaar in de weg zitten en dat nu nog irrationeel resultaat oplevert.
Hier ben ik mee bezig om dit op te lossen.

De pomp zal uitgezet worden als je HEAT Only als Operating Mode hebt.
Het is niet de bedoeling dat de pomp uit gaat als je ook nog DHW aan hebt staan.
Kun je controleren of je HEAT only als OM hebt op dat moment?

De noodzaak voor een re-write is groot.

In deze tijd dat veel mensen een warmtepomp nemen, zal de animo voor deze flow ook steeds groter worden.
Ik zou niet op mijn geweten willen hebben dat mensen in de kou zitten door mijn hobby gepruts

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11:49

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:31:
[...]

In deze tijd dat veel mensen een warmtepomp nemen, zal de animo voor deze flow ook steeds groter worden.
Ik zou niet op mijn geweten willen hebben dat mensen in de kou zitten door mijn hobby gepruts
Ik vind dat je echt geweldig werk hebt geleverd, en nog steeds doet. Maar trek het je alsjeblieft niet teveel aan als er iets niet werkt. Zoals je zegt, het is hobby. Wordt zeer gewaardeerd, maar het alternatief is gewoon de standaard instellingen volgen. ;)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik draai in iedergeval alleen in HEAT modus.
Voel je overigens niet verantwoordelijk voor foutjes hoor. We vragen nogal wat van je. We zitten vrijwillig in beta versie.
Maar enorm respect voor je inzet!
Ik leer nu Node Red en zodra ik zover ben probeer ik je te ondersteunen.

Edit, in vorige post heb ik een work around voor het niet doorsturen Virtual-SP gezet.

[ Voor 13% gewijzigd door Maarten69 op 19-09-2022 21:38 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:35:

Edit, in vorige post heb ik een work around voor het niet doorsturen Virtual-SP gezet.
Ja, dat is inderdaad een oplossing dan. Kijk je ook even of de SET commandos het bij 1x zenden houden?
als het iedere 2 min een send command oplevert, wordt Mr Pana niet vrolijk :) Even in de gaten houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
@Maarten69
Welke versie flow gebruik je nu? 18 of 19.x beta?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Nee dat heb ik gechecked, is niet aan de orde. Bedankt voor waarschuwing.
Versie weet ik niet (waar zie ik dat). Ik draai even een backup van eerder.
Denk 19.0
Misschien wel idee om op dashboard v xx.x te zetten, maar dat is misschien bewerkelijk voor jou.
Bedankt, fijne avond.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Maarten69 schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:51:
Nee dat heb ik gechecked, is niet aan de orde. Bedankt voor waarschuwing.
Versie weet ik niet (waar zie ik dat). Ik draai even een backup van eerder.
Denk 19.0
Misschien wel idee om op dashboard v xx.x te zetten, maar dat is misschien bewerkelijk voor jou.
Bedankt, fijne avond.
Ook een goede suggestie.
Ik zal vanavond een nieuwe versie uploaden waarin versie nr zit, en de ranges van de heater correct zijn.
Fijne avond

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:54
edterbak schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:31:
[...]

Om te zien wat het probleem is, kun je het beste even alleen de functie RTC gebruiken.
Het kan zijn dat sommige functies elkaar in de weg zitten en dat nu nog irrationeel resultaat oplevert.
Hier ben ik mee bezig om dit op te lossen.

De pomp zal uitgezet worden als je HEAT Only als Operating Mode hebt.
Het is niet de bedoeling dat de pomp uit gaat als je ook nog DHW aan hebt staan.
Kun je controleren of je HEAT only als OM hebt op dat moment?

De noodzaak voor een re-write is groot.

In deze tijd dat veel mensen een warmtepomp nemen, zal de animo voor deze flow ook steeds groter worden.
Ik zou niet op mijn geweten willen hebben dat mensen in de kou zitten door mijn hobby gepruts
Trek je het zeker niet aan, ik maak graag gebruik van andermans geweldige werk. Maar het is mijn verantwoordelijkheid. :)

Even geprobeerd door de WAR uit te zetten en alleen de RTC aan te hebben. Dit veroorzaakte dat de heatpump elke seconde een aan en uit commando kreeg. Toen maar even Node-red gereset :) hij is nu niet aan-uit aan het stuiteren meer iniedergeval! :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
djoenez schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:58:
[...]


Trek je het zeker niet aan, ik maak graag gebruik van andermans geweldige werk. Maar het is mijn verantwoordelijkheid. :)

Even geprobeerd door de WAR uit te zetten en alleen de RTC aan te hebben. Dit veroorzaakte dat de heatpump elke seconde een aan en uit commando kreeg. Toen maar even Node-red gereset :) hij is nu niet aan-uit aan het stuiteren meer iniedergeval! :)
Oii.
Dat is niet sjiek.

Kun je controleren of de MQTT broker de set commandos van heat, de target temp, of die QOS 0 gebruikt?

Waar ik zelf het wel eens mee aan de stok gehad heb is mosquito, die had alles opgeslagen en bleef zenden. Retained messages.
Via mqtt explorer kun je snel en eenvoudig zien of er retained messages zijn. En wissen.

Ik heb alle mqtt send en ontvangst nodes vast gezet op qos 0 retain false.

Dit kan een invloed zijn op wat je ziet. Het hoeft niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
WAR uitzetten is Virtual SP gebruiken.
Af en toe Node Red herstarten heeft mij ook wel eens geholpen.
Leuk man, dat getweak (zolang de vrouw het maar niet koud krijgt) haha

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak ik zag laatst in de flow toch nog qos1 of qos2 staan.
Heb het ook in mqtt explorer gezien en gewist. Toevallig, want wist niet wat dat deed.
Moet alles qos0 zijn?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 13:54
edterbak schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:07:
[...]

Oii.
Dat is niet sjiek.

Kun je controleren of de MQTT broker de set commandos van heat, de target temp, of die QOS 0 gebruikt?

Waar ik zelf het wel eens mee aan de stok gehad heb is mosquito, die had alles opgeslagen en bleef zenden. Retained messages.
Via mqtt explorer kun je snel en eenvoudig zien of er retained messages zijn. En wissen.

Ik heb alle mqtt send en ontvangst nodes vast gezet op qos 0 retain false.

Dit kan een invloed zijn op wat je ziet. Het hoeft niet.
Gecheckt, waren geen retained messages en QOS was 0, voor de zekerheid maar even ze eruit gegooid en opnieuw geprobeerd.

Jammer genoeg zet de node-red niet de WP uit als de kamertemperatuur al hoog genoeg is. Ik ga zelf is kijken of ik wat van node-red begrijp :) samen oplossen is altijd beter!

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Weer wat bugs gefixed nu:

Dank jullie allemaal voor de tips, hulp en aandacht. !!!!!

[2022-07-19] (v19.2 beta cool) Things done are:

Enhancement: #43 Add version number to the log screen.
Enhancement: #45 Add error message to log when DIRECT mode is not enabled
BUG: #44 Heater stop/start Delta has incorrect ranges.


https://github.com/edterb...ntrol/tree/19-beta---cool

[ Voor 26% gewijzigd door edterbak op 20-09-2022 01:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
JanAllElectric schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 17:43:
@edterbak
Wensen:
- een MQTT-switch waarmee je de flows kan uitzetten. Ik heb in Home-Assistant zelf ook automations (op basis werk @deWit en @Balans) draaien, die ik aan of uit kan zetten met een switch.
Bedoel je dat ik een mqtt commando mag verzinnen dat de flow hier naar luistert en als daar een aan/uit payload op komt dat dan de gehele flow functioneel of juist niet is?
- een input om de softstart automatisch te laten werken onder een bepaalde buitentemp (of automatisch na defrosts).
Ja, met deze gedachte heb ik ook al gespeeld. Ik hem hem stiekum zelf al een maand of 3 werkend. Via mij persoonlijke tab / aanpassingen. De reden dat ik dat niet publiek gemaakt heb is omdat ik denk dat het heel specifiek is voor bepaalde mensen (misschien wel de meeste hoor...) en niet voor iedereen het zelfde. Daarbij ben ik ook ongerust dat de code / methode te onhandig geschreven is.
Om mee te denken zou een logische beschrijving van de functies wel handig zijn.
Ook dat is een goed idee.
Ik ga binnenkort maar eens een soort landkaart maken met de indeling, de functies en toelichting.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ten eerste, gister de WP uitgezet en ik zet hem net aan. Daarom gaat hij DHW opwarmen, die slechts 1 graad van de ingestelde temperatuur zit (delta 8 ). Is dat nou normaal?
[edit] En nu is de temp 2 graden hoger, dus 1 graad hoger dan de target temp van 45'C, en toch springt de WP niet uit. Nu pas als 47'C wordt bereikt.

Ik zit toch te rommelen met de verwarming... gister werd telkens de WP even aan en weer uit gezet, etc., voor mijn beeldvorming:

RTC, de setpoint daar, wat doet die nu precies?

Op de thermostaat kan ik de gewenste temperatuur instellen, dat wordt TOP27 Z1_Heat_Request_Temp. Waarom gebruik je deze niet ook bij RTC ipv setpoint?

Uiteindelijk wordt de Final SP berekend en opgeslagen in TOP42 Z1_Water_Target_Temp.

Of gebeurd er nou nog meer? :)

Maar stuurt Node-Red (we hebben een echte naam nodig :) ) nou de verwarming ook aan, of gebeurd dat nog ouderwets door de Panasonic?

[ Voor 9% gewijzigd door Aikon op 20-09-2022 09:48 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Aikon schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 08:50:
Ten eerste, gister de WP uitgezet en ik zet hem net aan. Daarom gaat hij DHW opwarmen, die slechts 1 graad van de ingestelde temperatuur zit (delta 8 ). Is dat nou normaal?
[edit] En nu is de temp 2 graden hoger, dus 1 graad hoger dan de target temp van 45'C, en toch springt de WP niet uit. Nu pas als 47'C wordt bereikt.

Ik zit toch te rommelen met de verwarming... gister werd telkens de WP even aan en weer uit gezet, etc., voor mijn beeldvorming:

RTC, de setpoint daar, wat doet die nu precies?

Op de thermostaat kan ik de gewenste temperatuur instellen, dat wordt TOP27 Z1_Heat_Request_Temp. Waarom gebruik je deze niet ook bij RTC ipv setpoint?

Uiteindelijk wordt de Final SP berekend en opgeslagen in TOP42 Z1_Water_Target_Temp.

Of gebeurd er nou nog meer? :)

Maar stuurt Node-Red (we hebben een echte naam nodig :) ) nou de verwarming ook aan, of gebeurd dat nog ouderwets door de Panasonic?
De RTC functie.
Er is een basis HEAT SP. DIt is OF de virtual SP OF als je WAR functie gebruikt, dan is de basis de SP berekend door deze WAR functie.

Dus je hebt een basis SP.
Deze RTC functie gaat dit SP van je waterT verhogen of verlagen met -3-2-1-0+1+2+3 C. Dit op basis van de gemeten kamertemperatuur.

Ste1l:
VirtSP = 25C
WAR functie is uit:
Correctie RTC = -1
Final SP = 25 - 1 = 24

Value 24 > panasonic_heat_pump/commands/SetZ1HeatRequestTemperature


Stel2:
VirtSP = 25C
WAR SP = 27C: (op basis van de buitentemperatuur berekend)
Correctie RTC = -1
Final SP = 27 - 1 = 26C

Value 26 > panasonic_heat_pump/commands/SetZ1HeatRequestTemperature

Voor het begrip:
De layout van home scherm heb ik (in mijn hoofd) logisch proberen op te bouwen
Van boven naar beneden is het eigenlijk een optelsom geworden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YyDWJ_JqLp-i4QEO9-pg6b6jcug=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SpYB0UnhbUkqV5baQx49y5dr.png?f=user_large

Is dit duidelijker zo voor je? helpt dit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
:P Niet echt, die optelsom die begreep ik, die leg je ook duidelijk uit in de TS :)

Maar m'n vragen blijven onbeantwoord ;) die Setpoint, waarom niet Z1_Heat_Request_Temp gebruiken? Zo heb je toch 2 plekken voor dezelfde instelling: gewenste kamertemperatuur?

Stuurt Node-Red nou de verwarming ook aan, of gebeurd dat nog ouderwets door de Panasonic? Volgens mij dat laatste, ik heb nu de verwarming aan en hij stuurt aan op de temperatuur op de thermosstaat, en dat is nou net wat ik niet wil. Dat is slechts op 1 graad nauwkeurig, ik wil m'n eigen thermometer gebruiken en dan zo nauwkeurig mogelijk de temperatuur gelijk houden binnen 1 graad, en dat zo efficient mogelijk, met verlaging watertemperatuur en compressor-/pompsnelheid etc. In mijn hoofd dacht ik dat dat allemaal moest kunnen, maar dat heb ik wellicht mezelf aangepraat?

Nu m'n kamer op temperatuur is gaat de pomp elke 2 minuten aan voor 20sec (nu al 2 uur lang), het zal wel normaal gedrag zijn?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Aikon schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 12:19:
:P Niet echt, die optelsom die begreep ik, die leg je ook duidelijk uit in de TS :)

Maar m'n vragen blijven onbeantwoord ;) die Setpoint, waarom niet Z1_Heat_Request_Temp gebruiken? Zo heb je toch 2 plekken voor dezelfde instelling: gewenste kamertemperatuur?
Ghehe.. ok, nog een poging. Het kan ook best zijn dat ik je onduidelijkheid niet begrijp hoor.

Je noemt, Setpoint. en waarom niet Z1_Heat_Request_Temp.

Z1_Heat_Request_Temp = de target temperatuur voor zone 1.
Uiteindelijk wat deze NodeRed flow doet, is rechtstreeks deze Z1_Heat_Request_Temp aansturen.
Onder de motorkap, voor dat deze Z1_Heat_Request_Temp uitgestuurd wordt, zitten een aantal functies er tussen welke deze temperatuur beinvloeden.
WAR zorgt er voor dat deze gecorrigeerd wordt a.d.h.v. buitentemperatuur.
RTC zorgt er voor dat er een +/- correctie wordt uitgevoerd a.d.h.v. de gemeten kamertemperatuur.

Maar uiteindelijk na dat al deze correcties zijn bepaald, gaat er dus 1 temperatuur naar Z1_Heat_Request_Temp

Na de Panasonic te vertellen wat zijn mikpunt is, doet dat ding zijn magic en probeert dat te regelen voor ons uiteraard. .
Stuurt Node-Red nou de verwarming ook aan, of gebeurd dat nog ouderwets door de Panasonic? Volgens mij dat laatste, ik heb nu de verwarming aan en hij stuurt aan op de temperatuur op de thermosstaat, en dat is nou net wat ik niet wil. Dat is slechts op 1 graad nauwkeurig, ik wil m'n eigen thermometer gebruiken en dan zo nauwkeurig mogelijk de temperatuur gelijk houden binnen
Exact. Dat ik ook de oplossing die ik heb. De standaard panasonic thermostaat is niet geschikt (vind ik) om een kamer stabiel mee op temperatuur te houden. Exact ook wat jij vind zie ik.
1 graad, en dat zo efficient mogelijk, met verlaging watertemperatuur en compressor-/pompsnelheid etc. In mijn hoofd dacht ik dat dat allemaal moest kunnen, maar dat heb ik wellicht mezelf aangepraat?
RTC zou hier eigenlijk perfect voor zijn. Je moet alleen wel realistisch zijn dat soms externe factoren meer invloed hebben dan je zou willen. Ik noem directe zonlicht inval, of savonds koken. Dat levert bij mij al snel een graad of meer stijging op in kamertemperatuur.
Nu m'n kamer op temperatuur is gaat de pomp elke 2 minuten aan voor 20sec (nu al 2 uur lang), het zal wel normaal gedrag zijn?
Nee. Niet normaal. En zeker niet gezond.
Gelijk stoppen.

zet alle functies even aan en weer uit.
Start dan met 0 functies actief en alleen sturen op Virtual SP (Als alle functies uit staan is dat uiteindelijk dus Z1 _Heat_Request_Temp.
Je MOET dan in die situatie tenminste een gebruikelijke lange run (van 1 of meer uur) kunnen realiseren.
Tenminste als de retour temperatuur niet > 2 minuten boven zijn setpoint [Z1_Heat_Request_Temp] raakt. Dan schakelt hij de compressor namelijk weer uit.


Ik hoop dat dit nu wel duidelijker is? En dat het helpt je probleem te vinden uiteraard.
Maar die aan/uit frequentie is zeker niet gezond.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Wanneer je alle functies uit hebt, en nog steeds dit raar gedrag ziet: Zet dan node red helemaal uit en kijk of het zonder flow wel lukt. Dat zou natuurlijk gewoon moeten werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Tenminste als de retour temperatuur niet > 2 minuten boven zijn setpoint [Z1_Heat_Request_Temp] raakt. Dan schakelt hij de compressor namelijk weer uit.
Bij is dit echt anders zoals getest.

Als Z1 _Heat_Request_Temp = 28 (en uiteindelijk doorgezet de Toutlet SP dus ook 28)
schakelt de compressor uit bij Toutlet (PV) van 28 + 2 = 30 graden (na 2 minuten).

Deze 2 graden is de setting TOP98 Heater_Stop_Delta, welke instelbaar is. (bij mij dus -2)

Edit: ik ga laatste beta uitproberen!
Edit: Gedaan, zeg waar heb jij dat versie nummer verstopt?? ;)
Heb het zelf nu zo toegevoegd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5gnO4K1QGKgTZmeNARjO7TxwcW0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lpALBAzw1A9RdFDCauQ4mZy1.png?f=user_large

[ Voor 26% gewijzigd door Maarten69 op 20-09-2022 17:08 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
In LOG tab. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bNq97T6moyjj4BCnuuPScCp_OBM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SapP4WUCtlSmt0kpHsbTe9i4.png?f=fotoalbum_large

De logica ga ik even uitzoeken. Misschien heb je hartstikke gelijk.
Altijd nuttig om goed te weten :D

[ Voor 12% gewijzigd door edterbak op 20-09-2022 17:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JanAllElectric
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 10-09 09:10
edterbak schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 01:37:
Weer wat bugs gefixed nu:

Dank jullie allemaal voor de tips, hulp en aandacht. !!!!!

[2022-07-19] (v19.2 beta cool) Things done are:

Enhancement: #43 Add version number to the log screen.
Enhancement: #45 Add error message to log when DIRECT mode is not enabled
BUG: #44 Heater stop/start Delta has incorrect ranges.


https://github.com/edterb...ntrol/tree/19-beta---cool
Even voor de zekerheid. Bij update gewoon de flow opnieuw importeren?

Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
JanAllElectric schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 18:03:
[...]


Even voor de zekerheid. Bij update gewoon de flow opnieuw importeren?
Dat staat helemaal uitgekauwd in github.
Maar wat mensen hier zeggen. Klopt dat helemaal.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JanAllElectric
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 10-09 09:10
edterbak schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 01:48:
[...]
Bedoel je dat ik een mqtt commando mag verzinnen dat de flow hier naar luistert en als daar een aan/uit payload op komt dat dan de gehele flow functioneel of juist niet is?
Precies. Zoals je dat nu ook doet met de mogelijkheid om eigen kamer- en buitenthermostaat toe te voegen. Dan kan men (ik in dit geval) met een switch schakelen tussen HASS en Node-Red aansturing .

Trouwens belangrijk dat andere (nieuwe) tweakers te melden. Met eigen nauwkeurige temperatuurmeters heeft jouw software veel meer toegevoegde waarde. De Panasonic temperatuurmeters zijn toch door de afronding op gehele getallen erg onnauwkeurig helaas.
[...]
Ja, met deze gedachte heb ik ook al gespeeld. Ik hem hem stiekum zelf al een maand of 3 werkend. Via mij persoonlijke tab / aanpassingen. De reden dat ik dat niet publiek gemaakt heb is omdat ik denk dat het heel specifiek is voor bepaalde mensen (misschien wel de meeste hoor...) en niet voor iedereen het zelfde. Daarbij ben ik ook ongerust dat de code / methode te onhandig geschreven is.
Publiceer maar eens _/-\o_

Ik moet zelf ook nog wat wennen aan javascript en de manier waarop je in Node-Red variabelen doorgeeft in flows en/of globaal maakt. Ik heb jouw belangrijkste flows en functie eens gescand.

- Nachtverlaging lijk je van de TA_target af te trekken. Ik doe dat zelf altijd van het setpoint kamertemperatuur overdag. (ik kan het mis hebben natuurlijk).
- Powerfull mode. Ik zou dat graag willen, maar dat werkt volgens mij niet in direct mode. Je moet dus een eigen versie maken voor direct mode. Dat zou kunnen op basis max TA_target uit de WAR functie. Ik ben daarmee aan het experimenteren.
- Vitrual TA snapte ik niet. Blijkbaar een uitgangspunt als je WAR uitzet. Ik zelf zou WAR altijd hebben aanstaan. Een goede stooklijn is toch altijd beter?
- Graaddagen moet gecorrigeerd worden voor warme maanden en koude maanden. maand 4-9: 0.8, 3 en 10: 1.0 en 11-3: 1.1. Omdat ik zelf uit de 100% gasperiode weet wat het kengetal m3_gas/(gewogen graaddag) is geweest kan ik de efficiency van de Panasonic ook op die manier meten.
- Softstart. Voor mij nog onduidelijk. Hoe kom je aan die treshsholds eigenlijk,
- In de software van @deWit [die gebruik ik in automations HASS en nu ter vergelijking in gedrag runs] probeert hij door de TA_target steeds 1 graad onder TA_target te houden zolang dat gaat. Dat doet hij juist alleen boven een bepaalde buitentemp. Het voordeel hiervan is volgens mij dat de warmtepomp niet uitgaat en toch zo laag mogelijk wordt. Ik zie dat (volgens mij) niet terug in jouw functie.

[ Voor 14% gewijzigd door JanAllElectric op 20-09-2022 19:03 ]

Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
JanAllElectric schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 18:33:
[...]

Precies. Zoals je dat nu ook doet met de mogelijkheid om eigen kamer- en buitenthermostaat toe te voegen. Dan kan men (ik in dit geval) met een switch schakelen tussen HASS en Node-Red aansturing .

Trouwens belangrijk dat andere (nieuwe) tweakers te melden. Met eigen nauwkeurige temperatuurmeters heeft jouw software veel meer toegevoegde waarde. De Panasonic temperatuurmeters zijn toch door de afronding op gehele getallen erg onnauwkeurig helaas.
De panasonic thermostaat is nog erger...
Hysterese |:( Deze komt er nog bovenop. 1 graad. Setpoint 20C, uit boven 21C en aan onder 19C. :X
[...]

Publiceer maar eens _/-\o_
Ik heb het niet in het dashboard verwerkt. Ik zal dan een optie hierop maken en toevoegen.
Ik moet zelf ook nog wat wennen aan javascript en de manier waarop je in Node-Red variabelen doorgeeft in flows en/of globaal maakt. Ik heb jouw belangrijkste flows en functie eens gescand.

- Nachtverlaging lijk je van de TA_target af te trekken. Ik doe dat zelf altijd van het setpoint kamertemperatuur overdag. (ik kan het mis hebben natuurlijk).
Ik corrigeer de Final SP. De richt voor de kamertemperatuur SetZ1HeatRequestTemperature (SET5). Je kunt dat terug vinden in de grote [WAR + RTC + Softstart function], op regel 293 en vlak daar onder.
- Powerfull mode. Ik zou dat graag willen, maar dat werkt volgens mij niet in direct mode. Je moet dus een eigen versie maken voor direct mode. Dat zou kunnen op basis max TA_target uit de WAR functie. Ik ben daarmee aan het experimenteren.
Als powerfull mode nu niet werkt, moet dat aangepast worden. Er waren 2 maanden geleden ook al wat vragen van @Aikon hierover.
- Vitrual TA snapte ik niet. Blijkbaar een uitgangspunt als je WAR uitzet. Ik zelf zou WAR altijd hebben aanstaan. Een goede stooklijn is toch altijd beter?
Virtual SP (Ta) wordt overschreven door de WAR inderdaad. WAR altijd aan is ook een optie. Gebruik ik ook. Deze verplichten is voor mijn gevoel een stap te hard van stapel. Out of the box (gheheh) is deze ook niet goed ingesteld, wat voor rariteiten kan zorgen ben ik bang.
- Graaddagen moet gecorrigeerd worden voor warme maanden en koude maanden. maand 4-9: 0.8, 3 en 10: 1.0 en 11-3: 1.1. Omdat ik zelf uit de 100% gasperiode weet wat het kengetal m3_gas/(gewogen graaddag) is geweest kan ik de efficiency van de Panasonic ook op die manier meten.
Ik heb inderdaad de simpele versie van graaddagen gepakt om mee te beginnen. Persoonlijk heb ik niet zo veel met graaddagen. Ik ben daar misschien wat simpel in :) Maar als ik na de informatie te hebben gezien er iets me ga doen.. prima. Maar in dit geval doe ik er dus niks mee. leuk grafiekje dat wel. Ik heb het ook 100% voor anderen hier gemaakt. Als je logica zoals je beschrijft 100% correct is en juist. dan ga ik dat zo aanpassen. Kleine moeite.
Kun je hiervoor misschien een item maken in GitHub? met de details hoe het hoort t.o.v. nu (simpel). Dan schuiven we die er binnenkort in :) :D
- Softstart. Voor mij nog onduidelijk. Hoe kom je aan die treshsholds eigenlijk,
code:
1
var ss_Threshold         = 30;
De threshold is een gekozen frequentie van de compressor. mijn pomp doet ca 20Hz als hij pruttelt lange tijd... Ik heb gekozen dat als hij boven de 30Hz is, de pomp dus duidelijk nog niet aan het terugregelen is. Dus in dat geval houd hij de temperatuur reductie (SP) aan. zodra de pomp gaat terugregellen en relaxen, dan mag rustig aan de target T verhoogt worden.
Dus de Threshold Hz is een gekozen getal. Het kan per pomp en situatie dus net iets wat anders zijn.
- In de software van @deWit [die gebruik ik in automations HASS en nu ter vergelijking in gedrag runs] probeert hij door de TA_target steeds 1 graad onder TA_target te houden zolang dat gaat. Dat doet hij juist alleen boven een bepaalde buitentemp. Het voordeel hiervan is volgens mij dat de warmtepomp niet uitgaat en toch zo laag mogelijk wordt. Ik zie dat (volgens mij) niet terug in jouw functie.
Dat wil ik in principe ook. Zie [WAR + RTC + Softstart function] vanaf regel 218. Ik doe ook iets vergelijkbaars. Het werkt alleen dus soms wel soms niet. Dit heeft een oorzaak denk ik dat de correctie op werkelijke SP en gewenste SP 1x per minuut wordt gedaan. Het hele samenspel is hierdoor wat ondoorgrondelijk geworden vanuit logica/timing point of view.

Dit stukje is voor verbetering vatbaar hoor. zeker. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
Hatseeeee... Bundellen de post hierboven. :D boekwerk is het geworden hahahaha :D

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JanAllElectric
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 10-09 09:10
@edterbak Node-Red wordt al minder wazig voor mij.

Schakelaar aansturing HASS of Node-Red toegevoegd. Mij leek de beste plek jouw functie "Block needless sending"

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JdeqUidgWm6pa_xe5us0s_6Ws2I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JlWVrwOEyrj1g3srsTA8aXol.png?f=fotoalbum_large

Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:37
JanAllElectric schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 23:05:
@edterbak Node-Red wordt al minder wazig voor mij.

Schakelaar aansturing HASS of Node-Red toegevoegd. Mij leek de beste plek jouw functie "Block needless sending"

[Afbeelding]
Op deze manier vang je alleen de SP changes. Niet de overige instellingen bijvoorbeeld.

Ik dacht zelf eigenlijk dat je alle uitgaande SET commando's zou willen blokkeren van NodeRed.
Maar is dit wat je wil? Dat HASS stuurt op SP, en via NR je nog diverse instellingen kan aanpassen? Functies die dan nog wat doen of iets dergelijks.

Ik ga onderzoeken of ik de MQTT node kan disablen.

  • JanAllElectric
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 10-09 09:10
edterbak schreef op woensdag 21 september 2022 @ 00:16:
[...]

Op deze manier vang je alleen de SP changes. Niet de overige instellingen bijvoorbeeld.

Ik dacht zelf eigenlijk dat je alle uitgaande SET commando's zou willen blokkeren van NodeRed.
Maar is dit wat je wil? Dat HASS stuurt op SP, en via NR je nog diverse instellingen kan aanpassen? Functies die dan nog wat doen of iets dergelijks.

Ik ga onderzoeken of ik de MQTT node kan disablen.
Ik vond dit zelf wel genoeg. Ik kan dan de SP (target) inderdaad in HASS berekenen en doorsturen. Node-Red blijft toch werken, maar stuurt geen SP (target) meer door. Dus alle wijzigingen in Node-Red van de SP(target) door WAR, TRC, softstart en nachtverlaging worden geblokkeerd. Ik kan ze wel blijven volgen in het dashboard.

Vandaag 1e echte run gedraaid met Node-RED

Vandaag bij de 1e run ging het een tijdlang goed totdat TA-TR<3 werd. (mijn delta staat op 5). Dat kwam (volgens mij) doordat TA door de RTC functie op -1 werd gezet en TR niet snel genoeg meedaalde. Omdat de setOffpoint nog niet was gehaald ging nadat TR genoeg was gedaald de pomp weer aan. Dit herhaalde zich.

Hoe te verbeteren (ik heb de Panasonic nog maar 2 weken O-) en weet dus niet of het aan software of aan panasonic instellingen ligt):
- stooklijn omhoog bij hogere buitentemperatuur?
- Stop en start delta groter of juist kleiner maken? Doe je dat met heater start delta en stop delta?
- nu blijft flow constant (32 l/min) en delta TA-TR varieert. Anders instellen?
- andere instellingen?

[ Voor 3% gewijzigd door JanAllElectric op 21-09-2022 12:47 ]

Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA


  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Stop en start delta groter of juist kleiner maken? Doe je dat met heater start delta en stop delta?
Correct

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik snap het echt niet...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hk1kewtGOdLT-SHIkqaJK6Z7ArU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/A1r5sQG8QamEPxckTZFgHcu5.png?f=user_large

Gister de boel ingesteld, nachtverlaging etc, vanochtend gaat nachtverlaging eraf. Er gebeurd niks, de warmptepomp staat nog op DHW only en blijft daar. Ik zet hem zelf maar op DHW+heat, en hij gaat opwarmen.

Op zich lijkt alles goed te gaan, de RTC neemt langzaam af, en als het Setpoint wordt bereikt staat hij op nul correctie. Eenmaal op setpoint blijft de verwarming aan, boven setpoint komt er geen correctie meer van RTC en even later spring de T outlet (SP) van 45 naar 59. Ik snap al niet waar die 45 vandaan komt maar goed... Dat is toch TOP7? Waarom zo hoog?

Vervolgens gaat weer op SetOperationMode: 3 en gaat hij DHW opwarmen, terwijl die al op 45' is, wat ook de DHW_Target_Temp is. Warmtepomp uit en aan gezet en hij blijft nu idle.

Hiervoor heb ik de flows helemaal opnieuw geïmporteerd en de boel herstart etc. :)

De interne thermometer geeft 24,5 aan maar dat is het gelukkig niet, die is paar graden te hoog. ;)

[edit] Ik zie dat de HEAT Status op basis van TOP20 en dan een interne Operation Mode wordt bepaald, maar de DHW Status alleen op basis van TOP20 (driewegklep). Resultaat is dat de thermostaat nu DHW laat zien, maar het dasboard precies andersom laat zien: HEAT ON, DHW OFF. Onderdeel van mijn verwarring :P

[edit]
Heel de dag is er geen temperatuurvraag, en sinds dat moment vindt RTC dat -1 graad correctie genoeg is, terwijl dat er 3 moeten zijn nu.

RTC uit geeft weer 0 graden correctie, dat klopt, maar aanzetten of Setpoint veranderen geeft toch maar weer 1 graad correctie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dmrZwOE8Cha33f1DRqKAhejiJa0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/y5Sg6OZFRprhcNg9RL0jJARe.png?f=user_large

Overigens wordt de temperatuur elke minuut uitgestuurd (en ontvangen en verwerkt door Heishamon), is dat normaal?
22/09 17:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
22/09 17:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22
22/09 17:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22
22/09 17:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22
22/09 17:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
22/09 17:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21
22/09 17:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21

[ Voor 36% gewijzigd door Aikon op 22-09-2022 17:59 ]

Pagina: 1 ... 7 ... 121 Laatste