Ik zie niet wat je bedoelt. Heb alles opzij geschoven, maar dit is hoe het er bij mij uitziet, na import van jouw laatste versie. Dit ziet er volgens mij prima uit toch? Of ben ik nou gek?Maarten69 schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 15:56:
@edterbak ik kwam er net achter dat veel (onderste nodes) op WP dash/settings verkeerd verbonden zijn.
Sleep maar eens het filter weg bij heat delta...
Ik wilde nl de delta aanpassen van 3 naar 2, werd geen mqqt verzonden.
@sjampeter
Dat is technisch best mogelijk, maar wat @MikeyMan zegt klinkt ook logischer.
Okay, wat is je vraag dan?MikeyMan schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 20:18:
@edterbak ja zo interpreteer ik het ook. Maar volgens mij heb ik die 300 seconden niet aangepast
Al een update naar 3.1 in de agenda gezet?
Je beschrijving klopt. Het is overigens niet nodig om elke waarde elke 30 seconden te sturen. De default van 300 seconden is prima. Als een waarde/topic wijzigt zal hij toch verstuurd worden na het aantal seconde in de eerste regel. Elke 30 seconden versturen is ook best belastend voor heishamon.edterbak schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 20:13:
[...]
@MikeyMan
Dit staat er in mijn heishamon v2.0.
[Afbeelding]
Zoals ik het lees:
regel 1: alleen de gewijzigde TOP's iedere 10 seconden. 1-10 TOP's, max.
regel 2: alle TOP's iedere 30 seconden. Dit zijn dus alle 100+ TOP's.
Dit is mijn interpretatie.
@thehog Vraagje over bovenstaande interpretatie van de setting. Beschrijf ik de tickbox in Heishamon settings juist of is het anders?
En vervolg vraag, niet onbelangrijk. Is het over alle firmware versies gelijk?
Alvast bedankt
scenario klopt inderdaad, echter scheduler zet de wp pas weer snachts aan voor een dhw run + eventueel heat.MikeyMan schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 20:01:
@sjampeter is het scenario als volgt?
- op de controller via de knop uit zetten
- scheduler zet vervolgens het ding aan
- verdere sturing wordt niet toegepast want blokkade staat nog aan
Ben er nog steed van overtuigd dat je het ding niet via de aan/uit knop moet willen sturen, maar hier zit wel een onlogische combinatie in zo.
Kun je niet beter de vraagtemperatuur een paar graden omlaag zetten zodat ie gewoon uit blijft? Al dan niet via een losse thermostaat?
Want dat is simpel gezegd hoe mijn nachtverlaging nu werkt. Thermostaat verlaagt het setpoint en daardoor blijft (via RTC) de WP de hele nacht uit.
extra thermostaat heb ik niet, en weinig behoefte aan. heel het hok hangt al vol met sensoren, en draait verder eigenlijk helemaal prima.
vraagtemp verlagen is niet echt snel te regelen, en zeker niet door huisgenoten.
wij zijn heel de dag weg en als ik thuis kom gaat de houtkachel aan.
ik heb dynamisch contract dus doe liefst snachts wat warmte in het hok pompen door de wp. meer als onderhoud zodat het smorgens niet te koud is.
ik weet dat ik waarschijnljik op een vrij unieke manier stook, echter zijn mijn energiekosten nihil. wilde ik graag zo laten

[Voor 3% gewijzigd door sjampeter op 24-01-2023 20:29]
Nuttig... Dank je voor de informatie voorzieningthehog schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 20:27:
[...]
Je beschrijving klopt. Het is overigens niet nodig om elke waarde elke 30 seconden te sturen. De default van 300 seconden is prima. Als een waarde/topic wijzigt zal hij toch verstuurd worden na het aantal seconde in de eerste regel. Elke 30 seconden versturen is ook best belastend voor heishamon.


Gisteren had ik een bugje gevonden in de SoftStart functie. Bugje welke MQTT opdrachten uitstuurt vlak na elkaar. Bij mij heb ik dit nu opgelost, maar het komt niet in de stable release. (not yet)
Het zag er vandaag behoorlijk de-frostig uit:
De LOG die hier bij hoort ziet er zo uit: (even uitvouwen, zijn behoorlijk wat regels)
Het komt soms nog wel voor dat er 2 updates snel na elkaar zijn, maar dat komt niet uit ALLEEN de Softstart functie. Maar dat zijn dan 2 functies gecombineerd.
Zal ik voor vlak na de release, deze update plaatsen zodat jullie kunnen testen?
Het zag er vandaag behoorlijk de-frostig uit:
De LOG die hier bij hoort ziet er zo uit: (even uitvouwen, zijn behoorlijk wat regels)
Het lijkt er op dat het helpt/beter is. Zien jullie dat ook zo uit bovnestaande log?code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 24/01 20:23:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 24/01 20:23:17 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 21Hz, SP_Final: 31°C 24/01 19:12:07 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 19:12:07 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 28°C 24/01 19:11:27 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 19:11:27 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 31Hz, SP_Final: 29°C 24/01 19:11:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 19:11:17 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 30°C 24/01 19:09:57 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 19:09:57 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 53Hz, SP_Final: 29°C 24/01 19:09:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 19:09:17 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 63Hz, SP_Final: 30°C 24/01 19:08:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 19:08:17 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 29°C 24/01 19:08:17 - Compressor: running 24/01 19:08:17 - *DEFROSTING: Finished 24/01 18:59:57 - *DEFROSTING: Started 24/01 18:54:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 24/01 18:54:17 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 31°C 24/01 17:54:36 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 17:54:36 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, SP_Final: 28°C 24/01 17:43:16 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 17:43:16 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 30Hz, SP_Final: 29°C 24/01 17:42:16 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 17:42:16 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 44Hz, SP_Final: 30°C 24/01 17:41:46 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 17:41:46 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 44Hz, SP_Final: 29°C 24/01 17:40:06 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 17:40:06 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 69Hz, SP_Final: 30°C 24/01 17:39:26 - Compressor: running 24/01 17:39:16 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 17:39:16 - *DEFROSTING: Finished 24/01 17:39:16 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 55Hz, SP_Final: 29°C 24/01 17:31:06 - *DEFROSTING: Started 24/01 17:25:36 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 24/01 17:25:36 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 19Hz, SP_Final: 31°C 24/01 16:14:55 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 16:14:55 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, SP_Final: 28°C 24/01 16:14:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 16:14:15 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 29°C 24/01 16:13:25 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 16:13:25 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 39Hz, SP_Final: 30°C 24/01 16:12:55 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 16:12:55 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz, SP_Final: 29°C 24/01 16:11:55 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 16:11:55 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (CATCH) Freq: 53Hz, SP_Final: 30°C 24/01 16:11:35 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 24/01 16:11:35 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (CATCH) Freq: 58Hz, SP_Final: 31°C 24/01 16:11:05 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 16:11:05 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 68Hz, SP_Final: 30°C 24/01 16:10:35 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 16:10:35 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 62Hz, SP_Final: 29°C 24/01 16:10:25 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 16:10:25 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (CATCH) Freq: 57Hz, SP_Final: 30°C 24/01 16:10:25 - Compressor: running 24/01 16:10:15 - *DEFROSTING: Finished 24/01 16:02:35 - *DEFROSTING: Started 24/01 15:57:05 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 24/01 15:57:05 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 21Hz, SP_Final: 31°C 24/01 15:30:36 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (scheduler) 24/01 15:30:36 - Scheduler - Operation Mode: 0 24/01 14:51:55 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 14:51:55 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 33Hz, SP_Final: 28°C 24/01 14:51:45 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 32Hz, SP_Final: 29°C 24/01 14:51:35 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SP Calculation) 24/01 14:51:15 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 14:51:15 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 32Hz, SP_Final: 28°C 24/01 14:41:55 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 14:41:54 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 29°C 24/01 14:41:54 - Compressor: running 24/01 14:38:44 - Compressor: stopped 24/01 14:00:14 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SP Calculation) 24/01 14:00:08 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (scheduler) 24/01 14:00:08 - Scheduler - Operation Mode: 4 24/01 13:16:54 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 13:16:54 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 27Hz, SP_Final: 28°C 24/01 13:14:44 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 13:14:44 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STABLE) Freq: 27Hz, SP_Final: 29°C 24/01 13:13:54 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 13:13:54 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 36Hz, SP_Final: 30°C 24/01 13:13:24 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 13:13:24 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 29°C 24/01 13:12:14 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 13:12:14 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (CATCH) Freq: 57Hz, SP_Final: 30°C 24/01 13:12:04 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 24/01 13:12:04 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (CATCH) Freq: 56Hz, SP_Final: 31°C 24/01 13:11:34 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 13:11:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 69Hz, SP_Final: 30°C 24/01 13:11:04 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 13:11:04 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 63Hz, SP_Final: 29°C 24/01 13:10:54 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 13:10:54 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (CATCH) Freq: 57Hz, SP_Final: 30°C 24/01 13:10:54 - Compressor: running 24/01 13:10:44 - *DEFROSTING: Finished 24/01 13:03:14 - *DEFROSTING: Started 24/01 12:57:44 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 24/01 12:57:44 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 19Hz, SP_Final: 31°C 24/01 11:55:43 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 11:55:43 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 27Hz, SP_Final: 28°C 24/01 11:42:43 - Compressor: running 24/01 11:42:33 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 11:42:33 - *DEFROSTING: Finished 24/01 11:42:33 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 53Hz, SP_Final: 29°C 24/01 11:35:13 - *DEFROSTING: Started 24/01 11:29:33 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 24/01 11:29:33 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 31°C 24/01 10:26:33 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SP Calculation) 24/01 10:26:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 10:26:22 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 24Hz, SP_Final: 29°C 24/01 10:26:13 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 10:26:12 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 28°C 24/01 10:26:03 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SP Calculation) 24/01 10:25:53 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 10:25:52 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 27Hz, SP_Final: 28°C 24/01 10:14:32 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 10:14:32 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 53Hz, SP_Final: 29°C 24/01 10:14:22 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 10:14:22 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 53Hz, SP_Final: 30°C 24/01 10:14:13 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 10:14:12 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 54Hz, SP_Final: 29°C 24/01 10:14:12 - Compressor: running 24/01 10:14:12 - *DEFROSTING: Finished 24/01 10:06:52 - *DEFROSTING: Started 24/01 10:01:52 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 24/01 10:01:52 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 31°C 24/01 09:55:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (function rtc) 24/01 09:55:01 - Function RTC: Correction change: From 1 to 2 °C (Room actual: 21.3 °C) 24/01 09:00:13 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (scheduler) 24/01 09:00:13 - Scheduler - Set QuietMode: 0 24/01 08:59:12 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation) 24/01 08:59:02 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 08:59:02 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 22Hz, SP_Final: 28°C 24/01 08:58:42 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 24/01 08:58:42 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C 24/01 08:46:32 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 08:46:32 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 28°C 24/01 08:46:32 - Compressor: running 24/01 08:46:32 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (CATCH) Freq: 50Hz, SP_Final: 29°C 24/01 08:46:12 - *DEFROSTING: Finished 24/01 08:37:32 - *DEFROSTING: Started 24/01 07:24:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 07:24:21 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz, SP_Final: 30°C 24/01 06:23:11 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 24/01 06:23:11 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 27°C 24/01 06:23:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 06:23:01 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C 24/01 06:21:51 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 24/01 06:21:50 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C 24/01 06:21:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 06:21:30 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, SP_Final: 28°C 24/01 06:21:00 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 24/01 06:21:00 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C 24/01 06:09:01 - Compressor: running 24/01 06:09:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 06:09:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 51Hz, SP_Final: 28°C 24/01 06:08:50 - *DEFROSTING: Finished 24/01 06:00:10 - *DEFROSTING: Started 24/01 04:27:00 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 04:26:59 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 19Hz, SP_Final: 30°C 24/01 03:16:59 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 24/01 03:16:59 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, SP_Final: 27°C 24/01 03:11:59 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 03:11:59 - Function SoftStart: Correction: -1 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 28°C 24/01 03:11:39 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 24/01 03:11:39 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1 °C - (CATCH) Freq: 41Hz, SP_Final: 29°C 24/01 03:11:29 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart) 24/01 03:11:29 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (CATCH) Freq: 41Hz, SP_Final: 30°C 24/01 03:11:19 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 24/01 03:11:19 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (CATCH) Freq: 42Hz, SP_Final: 31°C 24/01 03:11:09 - Compressor: running 24/01 03:11:09 - *DEFROSTING: Finished 24/01 03:08:52 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SoftStart)
Het komt soms nog wel voor dat er 2 updates snel na elkaar zijn, maar dat komt niet uit ALLEEN de Softstart functie. Maar dat zijn dan 2 functies gecombineerd.
Zal ik voor vlak na de release, deze update plaatsen zodat jullie kunnen testen?
kun je de diff sturen, eventueel in een DM, dan kan ik denk ik redelijk snel of de unknowns bij mij weg gaanedterbak schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 20:33:
Gisteren had ik een bugje gevonden in de SoftStart functie. Bugje welke MQTT opdrachten uitstuurt vlak na elkaar. Bij mij heb ik dit nu opgelost, maar het komt niet in de stable release. (not yet)
Het zag er vandaag behoorlijk de-frostig uit:
[Afbeelding]
De LOG die hier bij hoort ziet er zo uit: (even uitvouwen, zijn behoorlijk wat regels)
[...]
Het lijkt er op dat het helpt/beter is. Zien jullie dat ook zo uit bovnestaande log?
Zal ik voor vlak na de release, deze update plaatsen zodat jullie kunnen testen?
6760wp enphase zuid-west, 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
@edterbak zo op 't eerste gezicht zie ik in jou logging niet zo heel veel anders dan die van mij. Jij hebt wel 2 x zoveel defrosts.
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
ik draai nu dus 21.49 en heb bewust dat in de schedule op woensdag middag sterilisatie ingesteld staan, oude was op dinsdag middag ( vandaag). Dit had ik op de maandag ingesteld, wat verbaasd mij dat er vanmiddag een sterilisatie is gedaan.
Nu gaf @edterbak al aan dat er iets mis ging met de opslag van de settings, maar zou het misschien gerelateerd kunnen zijn?
Nu gaf @edterbak al aan dat er iets mis ging met de opslag van de settings, maar zou het misschien gerelateerd kunnen zijn?
Wat betekenen foto's nou echt
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn V&A adv.
hmm. ben er nog niet mee weg eigenlijk.edterbak schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 20:21:
[...]
@sjampeter
Dat is technisch best mogelijk, maar wat @MikeyMan zegt klinkt ook logischer.
andere vraag dan.
waarom hebben we de functie "custom block" in 1e instantie ingebouwd?
Ja. Beetje jammer, maar dat is het weer. Vlak boven 0.blb4 schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 20:43:
@edterbak zo op 't eerste gezicht zie ik in jou logging niet zo heel veel anders dan die van mij. Jij hebt wel 2 x zoveel defrosts.
Yup, echt ruk. Heb er al 269 defrosts op zitten sinds ingebruikname in augustusedterbak schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 21:16:
[...]
Ja. Beetje jammer, maar dat is het weer. Vlak boven 0.

€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Is daar ergens een counter voor?MikeyMan schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 21:34:
[...]
Yup, echt ruk. Heb er al 269 defrosts op zitten sinds ingebruikname in augustus
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Misschien helemaal iets anders, maar hoe kan ik gemakkelijk alle DHW functies uit de flow verwijderen? Ik gebruik mijn pana enkel als verwarming...
Verder, ik vraag me oprecht af, ik heb nu softstart aan staan icm RTC. Wordt het verschil dat RTC erop of eraf haalt niet gewoon weer weggeregeld door softstart? Ik ga t vannacht vanzelf zien, maar vraag t me echt af haha!
@edterbak ik zie idd ook heel veel korte berichten in de log voor het SP met softstart aan.
Verder, ik vraag me oprecht af, ik heb nu softstart aan staan icm RTC. Wordt het verschil dat RTC erop of eraf haalt niet gewoon weer weggeregeld door softstart? Ik ga t vannacht vanzelf zien, maar vraag t me echt af haha!
@edterbak ik zie idd ook heel veel korte berichten in de log voor het SP met softstart aan.
Lijkt inderdaad wel beter, maar toch zie ik volgens mij nog wel meerdere keren snel achter elkaar dit voorbij komen:edterbak schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 20:33:
Het lijkt er op dat het helpt/beter is. Zien jullie dat ook zo uit bovnestaande log?
Het komt soms nog wel voor dat er 2 updates snel na elkaar zijn, maar dat komt niet uit ALLEEN de Softstart functie. Maar dat zijn dan 2 functies gecombineerd.
Zal ik voor vlak na de release, deze update plaatsen zodat jullie kunnen testen?
code:
1
2
3
4
5
6
| 24/01 06:21:50 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C 24/01 06:21:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 06:21:30 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, SP_Final: 28°C 24/01 06:21:00 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 24/01 06:21:00 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C 24/01 06:09:01 - Compressor: running |
Is het niet mogelijk om in het stable gedeelte een vertraging van een bepaalde tijd in te stellen die dit tegen gaat? Een gemiddelde versturen o.i.d.?
Ik denk dat als je geen DHW gebruikt je gewoon die functies moet negeren. Doe ik nu ook, ik ga 't trouwens wel gebruiken. Ik denk dat 't teveel gevraagd is aan de ontwikkelaars om 2 versies te ontwikkelen/onderhouden. Zo kan je ook nog wel ff doorgaan: solar functie, scheduler etc.Thomox schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 22:41:
Misschien helemaal iets anders, maar hoe kan ik gemakkelijk alle DHW functies uit de flow verwijderen? Ik gebruik mijn pana enkel als verwarming...
Verder, ik vraag me oprecht af, ik heb nu softstart aan staan icm RTC. Wordt het verschil dat RTC erop of eraf haalt niet gewoon weer weggeregeld door softstart? Ik ga t vannacht vanzelf zien, maar vraag t me echt af haha!
@edterbak ik zie idd ook heel veel korte berichten in de log voor het SP met softstart aan.
Setpoint logica = WAR +/- correctie RTC +/- correctie Nachtverlaging +/- correctie Softstart.
Ik zie soms dat RTC en SS elkaar tegenwerken maar dat is exact wat de logica moet doen.
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| 24/01 14:03:27 - Compressor: running 24/01 14:02:40 - Scheduler - Force Sterilization: 0 24/01 14:02:39 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (unknown) 24/01 14:02:39 - Scheduler - Force DHW: 0 24/01 14:02:39 - Scheduler - Operation Mode: 0 24/01 13:29:57 - Compressor: stopped 24/01 09:41:40 - *DEFROSTING: Finished 24/01 09:39:40 - Compressor: running 24/01 09:38:40 - Compressor: stopped 24/01 09:31:40 - Compressor: running 24/01 09:30:40 - Compressor: stopped 24/01 09:29:40 - *DEFROSTING: Started 24/01 08:40:30 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor not found. Using TOP33 24/01 08:23:09 - Compressor: running 24/01 08:20:09 - Compressor: stopped 24/01 07:15:48 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (unknown) 24/01 07:15:48 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (scheduler) 24/01 07:15:48 - Scheduler - Operation Mode: 4 24/01 07:15:48 - Scheduler - Set QuietMode: 1 |
actie 7:15 (onderste 2 kloppen) maar waarom bij de bovenste Unknown?
acties 14:02:39 zijn mij een raadsel, alleen om 14:00 op een woensdag staat er iets gepland de rest van de dagen rond 7 uur in de ochtend en 10 uur in de avond
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Schedule_1 heat quite mode 1, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 07:15QM_1 Schedule_2 heat + dhw, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 08:20OperationMode4 (override) Schedule_3 heat only, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 22:30OperationMode0 Schedule_4 heat quite mode 3, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 22:40QM_3 Schedule_5 sterilisatie , Wednesday, 14:00, Sterilization Scheduler: 5 tasks are currently active F_stored_next_operating_mode: undefined (ok) SolarFunction_active: undefined (ok) solar_block_scheduler: undefined (ok) |
in de system health uitdraai spatie tussen tijd en mode zou mooi zijn voor het cosmetische
[Voor 23% gewijzigd door The-Source op 24-01-2023 22:58]
Wat betekenen foto's nou echt
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn V&A adv.
Uiteraard hoeven de ontwikkelaars dat niet te maken/onderhouden, maar ik vroeg me af of dat enigszins gemakkelijk kan. Ik verwijder nu handmatig praktisch alles waar iets met 'dhw' in staat xDblb4 schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 22:50:
[...]
Ik denk dat als je geen DHW gebruikt je gewoon die functies moet negeren. Doe ik nu ook, ik ga 't trouwens wel gebruiken. Ik denk dat 't teveel gevraagd is aan de ontwikkelaars om 2 versies te ontwikkelen/onderhouden. Zo kan je ook nog wel ff doorgaan: solar functie, scheduler etc.
Setpoint logica = WAR +/- correctie RTC +/- correctie Nachtverlaging +/- correctie Softstart.
Ik zie soms dat RTC en SS elkaar tegenwerken maar dat is exact wat de logica moet doen.
Thnx voor de uitleg van de logica op de sturing, dat is verhelderd.
Waarom die moeite? Zit functioneel toch niet in de weg verder?Thomox schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 22:55:
[...]
Uiteraard hoeven de ontwikkelaars dat niet te maken/onderhouden, maar ik vroeg me af of dat enigszins gemakkelijk kan. Ik verwijder nu handmatig praktisch alles waar iets met 'dhw' in staat xD
Thnx voor de uitleg van de logica op de sturing, dat is verhelderd.
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Daar is niets aan gelogen uiteraard... Ik hou van weinig opties als ik ze nooit gebruikMikeyMan schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 23:05:
[...]
Waarom die moeite? Zit functioneel toch niet in de weg verder?
Ik zou daar mee oppassen. Err zitten soms wat crosslinks in de applicatie waardoor je met het weghalen van delen onverwachte effecten kan krijgen.Thomox schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 22:55:
[...]
Ik verwijder nu handmatig praktisch alles waar iets met 'dhw' in staat xD
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Op zich staat het hier al. In de softstart functie.LinuZZ schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 20:35:
[...]
kun je de diff sturen, eventueel in een DM, dan kan ik denk ik redelijk snel of de unknowns bij mij weg gaan
edterbak in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"
Is dit voldoende of wil je het anders dan dit?
[Voor 6% gewijzigd door edterbak op 25-01-2023 00:31]
Ja, dat is wel opvallend. Goed gezien. Vreemd eigenlijk. Zou niet moeten zou ik zeggen. Ik ga daar zelf op letten en naar kijken. Dank je .fietsensloper schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 22:46:
[...]
Lijkt inderdaad wel beter, maar toch zie ik volgens mij nog wel meerdere keren snel achter elkaar dit voorbij komen:
code:
1 2 3 4 5 6 24/01 06:21:50 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C 24/01 06:21:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 24/01 06:21:30 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, SP_Final: 28°C 24/01 06:21:00 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 24/01 06:21:00 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C 24/01 06:09:01 - Compressor: running
Is het niet mogelijk om in het stable gedeelte een vertraging van een bepaalde tijd in te stellen die dit tegen gaat? Een gemiddelde versturen o.i.d.?
Ik heb van een aantal mensen een stem ontvangen of de huidige versie als stable uit kan of niet. 60% ja, 40% weet niet.
Geen nee, dus ik zal morgen de upload verzorgen.


Ik herken dit beeld ook. Verder weet ik niet zeker of de flow er "last van heeft" en daarmee een stable-release in de weg zit. Ik had overigens 'Ja' gestemd voordat ik dit ontdekte.edterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 00:30:
[...]
Ja, dat is wel opvallend. Goed gezien. Vreemd eigenlijk. Zou niet moeten zou ik zeggen. Ik ga daar zelf op letten en naar kijken. Dank je .
Ik heb van een aantal mensen een stem ontvangen of de huidige versie als stable uit kan of niet. 60% ja, 40% weet niet.
Geen nee, dus ik zal morgen de upload verzorgen.![]()
Wel is bij mij de WP twee keer opgestart en meteen afgeslagen, maar dat had denk ik te maken met het setpoint van de pomp, die had ik vermoedelijk te laag staan.
Panasonic J-series 7Kw split-unit (WC07J3E5) met HA, Heishamon en NodeRed
Nope. Wordt bij mij niks gereset. Zoals het hoortwasgezellig schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 08:18:
[...]
Ik weet het niet 100% zeker, maar ik dacht dat bij mij deze waarde wordt gereset na een update. Bij jou niet?
Zal er bij de volgende update eens extra op letten.

€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
In het verlengde daarvan; zou het misschien nuttig zijn om een gemiddelde RTC correctie te bepalen en af te zetten tegen de buitentemperatuur. Daarmee zou je een suggestie kunnen doen voor een verhoging/verlaging van de WARedterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 08:53:
Ter info. Wat ik doe:
Om de WAR settings te tunen, kijk ik naar de grafiek RTC.
[Afbeelding]
Duidelijk te zien dat het setpoint in de woonkamer structureel 1 graad of meer te laag is bij deze buitentemperatuur, dus ga ik nu die graad bij de WAR curve corrigeren voor dit temperatuurgebied.

€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Dat vraag je maar aan ChatGPTMikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 09:25:
[...]
In het verlengde daarvan; zou het misschien nuttig zijn om een gemiddelde RTC correctie te bepalen en af te zetten tegen de buitentemperatuur. Daarmee zou je een suggestie kunnen doen voor een verhoging/verlaging van de WAR
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Kom op he... Je kan best zelf wat doen en even kijken.. Nou niet ineens lui worden.MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 09:25:
[...]
In het verlengde daarvan; zou het misschien nuttig zijn om een gemiddelde RTC correctie te bepalen en af te zetten tegen de buitentemperatuur. Daarmee zou je een suggestie kunnen doen voor een verhoging/verlaging van de WAR

Ik heb al zitten kijken nar ChatGPT.
Hij is slim, maar dat is leuk voor kleine vragen. Ik heb nog geen powerquery kunnen gebruiken die werkt na zijn code.
Overigens (toevallig) las ik gisteren dit hierover:
https://www.home-assistan...hers-leave-ai-at-the-dor/
De reacties zijn ook verhelderend.
Meten is weten he... En ja, ik kan even kijken, maar voor beginners is het m.i. best praktisch om een beetje mee te denkenedterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 10:45:
[...]
Kom op he... Je kan best zelf wat doen en even kijken.. Nou niet ineens lui worden.

Eens kijken of ik zelf iets kan knutselen in NR

[Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 25-01-2023 10:53]
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Ik vind het echt de hel, dat hele AI...edterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 10:48:
[...]
Ik heb al zitten kijken nar ChatGPT.
Hij is slim, maar dat is leuk voor kleine vragen. Ik heb nog geen powerquery kunnen gebruiken die werkt na zijn code.
Overigens (toevallig) las ik gisteren dit hierover:
https://www.home-assistan...hers-leave-ai-at-the-dor/
De reacties zijn ook verhelderend.

€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Lijkt mij een prima policy, lijkt mij hier op tweakers ook een prima regel. "This also means suggesting someone “ask ChatGPT” is not an acceptable response" Oepsedterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 10:48:
[...]
Ik heb al zitten kijken nar ChatGPT.
Hij is slim, maar dat is leuk voor kleine vragen. Ik heb nog geen powerquery kunnen gebruiken die werkt na zijn code.
Overigens (toevallig) las ik gisteren dit hierover:
https://www.home-assistan...hers-leave-ai-at-the-dor/
De reacties zijn ook verhelderend.

Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Ik snap het, maar hou het alleen bij presenteren van iets. zonder voorstellen.MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 10:52:
[...]
Meten is weten he... En ja, ik kan even kijken, maar voor beginners is het m.i. best praktisch om een beetje mee te denken
Eens kijken of ik zelf iets kan knutselen in NR
Wat je kunt verwachten:
- stel je maakt een presentatie van X: buitentemperatuur buckets en Y de gemiddelde RTC correctie per bucket, je vragen en andere wensen krijgt van, kan de bucket groter / kleiner. Kan het een floating average worden van x dagen / weken. Hoe meer gebruikers, hoe meer varierende wensen (lees eisen) er ontstaan.

Je wens is nobel. Dat meen ik. Maar wees voorbereid.

Niet negatief bedoeld allemaal.


Heb nog weer een BUG(je) gevonden in QM in combinatie met SoftStart: https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/91
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Lekker dan. Nou stoppen met zoeken hoor.blb4 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 13:27:
Heb nog weer een BUG(je) gevonden in QM in combinatie met SoftStart: https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/91

Hmmm.. betreffende de QM / Softstart issue.
als de softstart QM functie uit staat, is het gedrag als je beschrijf wel gewenst.
als de softstart QM functie actief is, is het gedrag als je beschrijft niet gewenst, maar moet de scheduler de stored QM mode updaten.. Right?
als de softstart QM functie uit staat, is het gedrag als je beschrijf wel gewenst.
als de softstart QM functie actief is, is het gedrag als je beschrijft niet gewenst, maar moet de scheduler de stored QM mode updaten.. Right?
als je de softstart QM functie niet gebruikt gaat alles prima idd, je kan dan via de settings page direct het QM level instellen of via de scheduler.edterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 13:46:
Hmmm.. betreffende de QM / Softstart issue.
als de softstart QM functie uit staat, is het gedrag als je beschrijf wel gewenst.
als de softstart QM functie actief is, is het gedrag als je beschrijft niet gewenst, maar moet de scheduler de stored QM mode updaten.. Right?
met stored QM mode bedoel je denk de de 'default' QM mode. Maar waar stel je dan het softstart QM level in?
Dat zou ik ook wel via de scheduler willen doen.
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Dat zie ik niet zitten. via een scheduler één specifiek detail van een sofstart functie beinvloeden. De sofstart functie zelf niet eens aan/uit te zetten via scheudler, laat staan een niveau daar onder.blb4 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 13:59:
[...]
... softstart QM level
Dat zou ik ook wel via de scheduler willen doen.
Wordt toch allemaal veel te complex zo lijkt mij.
Als oplossing om met je mee te denken.

Je kunt zelf op WP Persoonlijk tabje een injection node maken die wat doet op de door jou gespecificeerde datum/tijden, dan stuur je een 1 of 0 (aan/uit) via een Link Out naar het dashboard item daar. (maak ik die link in node wel voor je)
Wat gaat er functioneel mis bij het gebruiken van quiet mode 3 ipv 2 of 1 dat dit ingesteld zou moeten worden voor die paar minuten?
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Oeh, uhm.. #durftevragen, kun je een link in node maken voor het aan of uitzetten van DHW? (of het aanpassen van de mode)edterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 14:06:
[...]
Als oplossing om met je mee te denken.
Je kunt zelf op WP Persoonlijk tabje een injection node maken die wat doet op de door jou gespecificeerde datum/tijden, dan stuur je een 1 of 0 (aan/uit) via een Link Out naar het dashboard item daar. (maak ik die link in node wel voor je)
mijn boilervat heeft een spiraal tot helemaal bovenin lopen, als de DHW run vanuit de panasonic getriggerred wordt tijdens het douchen dan is dat voor sommigen in ons huis... oncomfortabel (niet allemaal Wim Hofjes hier) ik heb dit nu "opgelost" door de warmwaterleiding te meten, als die hoger is dan x, dan pas ik de mode van de WP aan. ik vind het netter om dat via nodered te doen dan rechtstreeks via MQTT (al werkt dat tot nu toe ook prima)
6760wp enphase zuid-west, 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
nee, de gelaagdheid in de boiler valt weg als er een SWW run start. nu in de winter komt er water van 10 graden in, wat er dus voor zorgt dat het water bovenin afkoelt tot onder de 40 graden, en daarmee dus een koude douche. doordat er vrijwel geen water boven het spiraal zit, is dat meteen een koude douche. ik kan dus niet warm douchen tijdens een SWW runsjampeter schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 15:51:
hoezo wordt het voor sommigen oncomfortabel? omdat de Heat functie weg valt?
met de 12kw T-Cap is het wegvallen van heat voor een uurtje eerder een oplossing dan een probleem (na de SWW run minder pendelen)
[Voor 10% gewijzigd door LinuZZ op 25-01-2023 15:56]
6760wp enphase zuid-west, 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
@blb4 vraagt toch om het aanpassen van de quietmode stand voor softstart?
Mijn vraag was dan ook; wat voor probleem ontstaat er dan in de huidige situatie?
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Alternatief; DHW run in de nacht doen?LinuZZ schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 15:35:
[...]
Oeh, uhm.. #durftevragen, kun je een link in node maken voor het aan of uitzetten van DHW? (of het aanpassen van de mode)
mijn boilervat heeft een spiraal tot helemaal bovenin lopen, als de DHW run vanuit de panasonic getriggerred wordt tijdens het douchen dan is dat voor sommigen in ons huis... oncomfortabel (niet allemaal Wim Hofjes hier) ik heb dit nu "opgelost" door de warmwaterleiding te meten, als die hoger is dan x, dan pas ik de mode van de WP aan. ik vind het netter om dat via nodered te doen dan rechtstreeks via MQTT (al werkt dat tot nu toe ook prima)
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
aha duidelijk. tis daarom dat ik gewoon elke 24 uur de boiler opwarm en daarna niet meer. moet je uiteraard wel voldoende grote boiler hebben.LinuZZ schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 15:54:
[...]
nee, de gelaagdheid in de boiler valt weg als er een SWW run start. nu in de winter komt er water van 10 graden in, wat er dus voor zorgt dat het water bovenin afkoelt tot onder de 40 graden, en daarmee dus een koude douche. doordat er vrijwel geen water boven het spiraal zit, is dat meteen een koude douche. ik kan dus niet warm douchen tijdens een SWW run
met de 12kw T-Cap is het wegvallen van heat voor een uurtje eerder een oplossing dan een probleem (na de SWW run minder pendelen)
kost volgens mij veel meer energie om meerdere keren water van 40 naar 50 gr te brengen, als in 1 keer heel de boiler (of bijna dan toch) van 10 naar 50.
ik werk dus ook helemaal niet met deltaT oid.
pluspunt is dat snachts de stroom goedkoop is(dynamisch) en er over het algemeen niemand dousched om 1 uur.
nadeel is wel dat het over het algemeen wat kouder is snachts. das weer slecht voor het rendement

Nee, hoe hoger de dT, hoe hoger de benodigde energie.sjampeter schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 15:59:
[...]
kost volgens mij veel meer energie om meerdere keren water van 40 naar 50 gr te brengen, als in 1 keer heel de boiler (of bijna dan toch) van 10 naar 50.
Q = m * c * ΔT
Van 10 naar 50 kost dus meer energie dan van 40 naar 50.
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Daarmee veranderen de natuurwetten niet ineens.sjampeter schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 16:03:
maar de wp maakt niet direct 50 graden aan he. als boiler koud is, begint ie ook op lagere temp.
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Ok, het kost niet meer energie om het in stapjes te doen, althans, theoretisch niet, in de praktijk heb je natuurlijk wel wat verliezen, maar dat is niet significant.
En, ja, uiteraard kost het meer energie om iets 40 graden dan 10 graden op te warmen
Het enige is wel dat hoe heter je water, hoe groter de dT met je omgeving (vd boiler) is en je dus wel een groter warmteverlies hebt. Maar dat is tijdens het opwarmen amper relevant.
Maar is nog een hoop smart te maken aan het DHW gebeuren... @LinuZZ je kan wellicht de DHW delta absurd hoog zetten als je douche aanstaat? Kan gewoon via HA, hoef je de flow niet mee lastig te vallen
En, ja, uiteraard kost het meer energie om iets 40 graden dan 10 graden op te warmen

Het enige is wel dat hoe heter je water, hoe groter de dT met je omgeving (vd boiler) is en je dus wel een groter warmteverlies hebt. Maar dat is tijdens het opwarmen amper relevant.
Maar is nog een hoop smart te maken aan het DHW gebeuren... @LinuZZ je kan wellicht de DHW delta absurd hoog zetten als je douche aanstaat? Kan gewoon via HA, hoef je de flow niet mee lastig te vallen

The-Source schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 20:50:
ik draai nu dus 21.49 en heb bewust dat in de schedule op woensdag middag sterilisatie ingesteld staan, oude was op dinsdag middag ( vandaag). Dit had ik op de maandag ingesteld, wat verbaasd mij dat er vanmiddag een sterilisatie is gedaan.
Nu gaf @edterbak al aan dat er iets mis ging met de opslag van de settings, maar zou het misschien gerelateerd kunnen zijn?
Lijkt erop dat mijn opmerkingen/vragen over het hoofd zijn gezien, vanavond als ik thuis ben weet ik in ieder geval of hij vandaag ook de sterilisatie heeft gedraait. Maar als dat het geval is dan is het wel vreemd dat hij op dinsdag (gisteren) ook gestart is.The-Source schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 22:52:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24/01 14:03:27 - Compressor: running 24/01 14:02:40 - Scheduler - Force Sterilization: 0 24/01 14:02:39 - MQTT Command: SetOperationMode: 0 (unknown) 24/01 14:02:39 - Scheduler - Force DHW: 0 24/01 14:02:39 - Scheduler - Operation Mode: 0 24/01 13:29:57 - Compressor: stopped 24/01 09:41:40 - *DEFROSTING: Finished 24/01 09:39:40 - Compressor: running 24/01 09:38:40 - Compressor: stopped 24/01 09:31:40 - Compressor: running 24/01 09:30:40 - Compressor: stopped 24/01 09:29:40 - *DEFROSTING: Started 24/01 08:40:30 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor not found. Using TOP33 24/01 08:23:09 - Compressor: running 24/01 08:20:09 - Compressor: stopped 24/01 07:15:48 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (unknown) 24/01 07:15:48 - MQTT Command: SetQuietMode: 1 (scheduler) 24/01 07:15:48 - Scheduler - Operation Mode: 4 24/01 07:15:48 - Scheduler - Set QuietMode: 1
actie 7:15 (onderste 2 kloppen) maar waarom bij de bovenste Unknown?
acties 14:02:39 zijn mij een raadsel, alleen om 14:00 op een woensdag staat er iets gepland de rest van de dagen rond 7 uur in de ochtend en 10 uur in de avond
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Schedule_1 heat quite mode 1, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 07:15QM_1 Schedule_2 heat + dhw, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 08:20OperationMode4 (override) Schedule_3 heat only, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 22:30OperationMode0 Schedule_4 heat quite mode 3, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 22:40QM_3 Schedule_5 sterilisatie , Wednesday, 14:00, Sterilization Scheduler: 5 tasks are currently active F_stored_next_operating_mode: undefined (ok) SolarFunction_active: undefined (ok) solar_block_scheduler: undefined (ok)
in de system health uitdraai spatie tussen tijd en mode zou mooi zijn voor het cosmetische
Wat betekenen foto's nou echt
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn V&A adv.
Dat is een hele klein toevoeging, en mensen die er niks op aansluiten hebben hier 0 last van.LinuZZ schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 15:35:
[...]
Oeh, uhm.. #durftevragen, kun je een link in node maken voor het aan of uitzetten van DHW? (of het aanpassen van de mode)
mijn boilervat heeft een spiraal tot helemaal bovenin lopen, als de DHW run vanuit de panasonic getriggerred wordt tijdens het douchen dan is dat voor sommigen in ons huis... oncomfortabel (niet allemaal Wim Hofjes hier) ik heb dit nu "opgelost" door de warmwaterleiding te meten, als die hoger is dan x, dan pas ik de mode van de WP aan. ik vind het netter om dat via nodered te doen dan rechtstreeks via MQTT (al werkt dat tot nu toe ook prima)
Opent duren voor jou LinuZZ, dus ik doe het zo. Geen moeite.
Kies maar waar je een signaal wilt duwen.
Je moet vooral denken binnen de kaders van de GUI het dashboard. Als je daar een toggle of iets doet, dan reageert de flow meestal goed. Dus als je denkt aan plekje daar, geef maar door

Oeh, sorry. Ja wel gelezen, maar snel weer vergeten ben ik bang. Te moeilijke vraag. ghehheThe-Source schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 16:13:
[...]
[...]
Lijkt erop dat mijn opmerkingen/vragen over het hoofd zijn gezien, vanavond als ik thuis ben weet ik in ieder geval of hij vandaag ook de sterilisatie heeft gedraait. Maar als dat het geval is dan is het wel vreemd dat hij op dinsdag (gisteren) ook gestart is.
Gezien het hele vage probleem dat je laatst beschreef, durf het echt niet te zeggen. Ik heb zelf een 100% succes ratio met triggers die ik bouw in de scheduler. De scheduler zou m.i. niet zomaar iets kunnen uitsturen. Maar hier heb jij helemaal niks aan natuurlijk.
Je liet zien dat de scheduler op de verkeerde dag ging lopen, je laat ook zien dat de scheduler de juiste informatie bevat. Dan lig ik er eigenlijk uit.

Eh.. Gek idee. Kijk eens naar de tijd van de node red flow. Is daar een dag verschil tussen ofzo? Kweet het. vast niet.
Okay, ja.MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 15:56:
[...]
@blb4 vraagt toch om het aanpassen van de quietmode stand voor softstart?
Mijn vraag was dan ook; wat voor probleem ontstaat er dan in de huidige situatie?
@blb4
Ik gebruik die functie zelf niet. Ik moet gaan testen als ik hier achter wil komen.
Maar wellicht kun je meer info geven.
Is als dit voorkomt, het ontstane verschil tussen QM modus eenmalig? dus de volgende keer dat de softstart functie weer aftrapt, dat het dan wel gewoon correct is?
het is basically deze:edterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 16:20:
[...]
Dat is een hele klein toevoeging, en mensen die er niks op aansluiten hebben hier 0 last van.
Opent duren voor jou LinuZZ, dus ik doe het zo. Geen moeite.
Kies maar waar je een signaal wilt duwen.
Je moet vooral denken binnen de kaders van de GUI het dashboard. Als je daar een toggle of iets doet, dan reageert de flow meestal goed. Dus als je denkt aan plekje daar, geef maar door
op zich werkt het ook als ik die via HomeAssistant / MQTT aanpas (dat doe ik nu) dan neemt de flow het al netjes over
6760wp enphase zuid-west, 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
Wat jij wil.
Een link-in node is zo gemaakt. 99 vd100 mensen gebruiken hem niet, en zit niemand in de weg.
Een link-in node is zo gemaakt. 99 vd100 mensen gebruiken hem niet, en zit niemand in de weg.
Mijn probleem: buren. Of beter: Balans tussen geluid(soverlast) en efficiëntie van de WP.MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 15:56:
[...]
@blb4 vraagt toch om het aanpassen van de quietmode stand voor softstart?
Mijn vraag was dan ook; wat voor probleem ontstaat er dan in de huidige situatie?
Ik wil dus proberen de WP zo efficient mogelijk te laten werken maar daarbij de de compressor zo laag mogelijk te laten werken, zeker 's avonds/'s nachts.
En ik heb 't idee dat ik daar die QM levels voor kan gebruiken maar dat dat dus afhankelijk is van de buitentemperatuur (want de hut moet wel warm worden) en 't tijdstip van de dag.
Wij hebben zelf binnen de WP nog nooit gehoord, behalve dan (licht) suizen van de leidingen tijdens defrost.
[Voor 7% gewijzigd door blb4 op 25-01-2023 16:45]
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Ok, maar als je gewoon 'snachts een quietmode via de scheduler inregelt, kan de SoftStart functie toch gewoon z'n gang gaan de hele dag...?blb4 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 16:44:
[...]
Mijn probleem: buren. Of beter: Balans tussen geluid(soverlast) en efficiëntie van de WP.
Ik wil dus proberen de WP zo efficient mogelijk te laten werken maar daarbij de de compressor zo laag mogelijk te laten werken, zeker 's avonds/'s nachts.
En ik heb 't idee dat ik daar die QM levels voor kan gebruiken maar dat dat dus afhankelijk is van de buitentemperatuur (want de hut moet wel warm worden) en 't tijdstip van de dag.
Wij hebben zelf binnen de WP nog nooit gehoord, behalve dan (licht) suizen van de leidingen tijdens defrost.
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
't probleem is dat als je via de Scheduler QM level instelt dit ook wordt gebruikt voor de softstart QM functie.MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 16:46:
[...]
Ok, maar als je gewoon 'snachts een quietmode via de scheduler inregelt, kan de SoftStart functie toch gewoon z'n gang gaan de hele dag...?
Dus stel je draait overdag default met QM0 en voor softstart QM2
(Dit is volgens mij via NR Dashboard al lastig voor elkaar te krijgen, of je nu via settings of scheduler QM level instelt dan wordt deze voor de default gebruikt maar ook voor softstart QM.) In verband hiermee gebruik voor de default QM setting een HA applicatie.
Vervolgens wil ik dan 's avonds/'s nachts default QM1 en voor softstart QM3
Ik kan dat nu voor elkaar krijgen door b.v. via de scheduler om 23:00u QM3 te zetten en dan via mijn HA applicatie om 23:05u QM1 te zetten. of zoiets.....
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
@blb4 weet je het zeker?
Volgens mij werkt softstart altijd met QM3. En schakelt ie na een bepaalde periode weer terug naar de insgestelde QM.
Zie ook:
Volgens mij een prima oplossing, als het werkt zoals beoogd. Tenzij je in de knoop komt met die vijf minuten QM3. Maar dat zal wel mee vallen toch?
Anders gesteld, waarom zou je de qm van de softstart willen aanpassen?
Volgens mij werkt softstart altijd met QM3. En schakelt ie na een bepaalde periode weer terug naar de insgestelde QM.
Zie ook:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| //get Quietmode_time, error when no time! var Quietmode_time = global.get('Quietmode_time', "file"); //after this time the Quietmode will restore to its previous level if (msg.payload == 1) { global.set("StartTimeQuietmode", undefined); //always reset SS Quietmode timer // if allready at level 3, disable it if (Quiet_Mode_Level == 3) { msg.payload = "SoftStart Quietmode (3 --> 3) <b>blocked</b>, level allready 3"; global.set("SS_Quietmode_on_off", 0, "file"); // do not enable msg3.payload = "0"; return [msg, null, msg3]; // log and update the switch } //if Previous_Quiet_Mode_Level excists, set it to current Quiet_Mode_Level var Storedlevel = global.get('Previous_Quiet_Mode_Level', "file"); if (Storedlevel != undefined) { Quiet_Mode_Level = Storedlevel; } //geen vorige waarde bij boot msg.payload = "on (timer: " + Quietmode_time + " min, restore level " + Quiet_Mode_Level + ")"; global.set('Previous_Quiet_Mode_Level', Quiet_Mode_Level, "file"); // save current level for restore //set the new Quietlevel now if needed: var Current = Quiet_Mode_Level; //current level //only send msg when change needed if (Current != Previous_Quiet_Mode_Level) { msg2.topic = "Function - SoftStart Quietmode"; msg2.payload = 3; //send Quietlevel 3 msg2.source = "SoftStart Quietmode"; return [msg, msg2]; } else { return [msg, null]; } // send nothing to Exit to Quietlevel-change |
Volgens mij een prima oplossing, als het werkt zoals beoogd. Tenzij je in de knoop komt met die vijf minuten QM3. Maar dat zal wel mee vallen toch?
Anders gesteld, waarom zou je de qm van de softstart willen aanpassen?
[Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 25-01-2023 17:07]
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Euhh ja, waarom eigenlijkMikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 17:01:
@blb4 weet je het zeker?
Volgens mij werkt softstart altijd met QM3. En schakelt ie na een bepaalde periode weer terug naar de insgestelde QM.
Volgens mij een prima oplossing, als het werkt zoals beoogd. Tenzij je in de knoop komt met die vijf minuten QM3. Maar dat zal wel mee vallen toch?
Anders gesteld, waarom zou je de qm van de softstart willen aanpassen?


Da's eigenlijk niet echt verkeerd zoals jij 't uitlegt.... met settings en scheduler 't basis QM level en SS QM altijd QM3. tja....
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Vraag 1; 's nachts wil je een lagere QM dan overdag dus?blb4 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 16:57:
[...]
't probleem is dat als je via de Scheduler QM level instelt dit ook wordt gebruikt voor de softstart QM functie.
Dus stel je draait overdag default met QM0 en voor softstart QM2
(Dit is volgens mij via NR Dashboard al lastig voor elkaar te krijgen, of je nu via settings of scheduler QM level instelt dan wordt deze voor de default gebruikt maar ook voor softstart QM.) In verband hiermee gebruik voor de default QM setting een HA applicatie.
Vervolgens wil ik dan 's avonds/'s nachts default QM1 en voor softstart QM3
Ik kan dat nu voor elkaar krijgen door b.v. via de scheduler om 23:00u QM3 te zetten en dan via mijn HA applicatie om 23:05u QM1 te zetten. of zoiets.....
Vraag 2: Als je via scheduler de QM aanpas tijdens een softstart run, is die verandering dan blijvend ?
De softstart functie met QM functie aan, gebruikt de QM3. dus de stilste modus uit mijn hoofd. Dit gebruikt hij kort en schakelt dan terug naar wat ie was.
Geeft niet.blb4 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 17:25:
[...]
Euhh ja, waarom eigenlijk? 't zou goed kunnen dat ik 't dus toch gewoon weer niet snap
....
Da's eigenlijk niet echt verkeerd zoals jij 't uitlegt.... met settings en scheduler 't basis QM level en SS QM altijd QM3. tja....

Niks aan de hand toch. Enige manier om een goede oplossing te komen is hem te testen 
als ik nou ook nog eens zelf een beetje zou kunnen programmeren zou het helemaal te gek zijn. Zit een partij te klooien altijd

als ik nou ook nog eens zelf een beetje zou kunnen programmeren zou het helemaal te gek zijn. Zit een partij te klooien altijd
[Voor 44% gewijzigd door MikeyMan op 25-01-2023 17:37]
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Ik ga dit nog ff uitvoerig testen.edterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 17:26:
[...]
Vraag 1; 's nachts wil je een lagere QM dan overdag dus?
Vraag 2: Als je via scheduler de QM aanpas tijdens een softstart run, is die verandering dan blijvend ?
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
vandaag is hij in ieder geval ook gedraaid.edterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 16:26:
[...]
Oeh, sorry. Ja wel gelezen, maar snel weer vergeten ben ik bang. Te moeilijke vraag. ghehhe
Gezien het hele vage probleem dat je laatst beschreef, durf het echt niet te zeggen. Ik heb zelf een 100% succes ratio met triggers die ik bouw in de scheduler. De scheduler zou m.i. niet zomaar iets kunnen uitsturen. Maar hier heb jij helemaal niks aan natuurlijk.
Je liet zien dat de scheduler op de verkeerde dag ging lopen, je laat ook zien dat de scheduler de juiste informatie bevat. Dan lig ik er eigenlijk uit.![]()
Eh.. Gek idee. Kijk eens naar de tijd van de node red flow. Is daar een dag verschil tussen ofzo? Kweet het. vast niet.
25/01 14:00:52 - MQTT Command: SetForceSterilization: 1 (unknown)
25/01 14:00:52 - Scheduler - Force Sterilization: 1
maar kan het zijn dat het puur toeval is geweest dat wellicht de interne sterilisatie procedure was gestart? bij functie instellen sterilisatie staat optie op actief.
De tekst unknown in de log zou eruit mogen

Wat betekenen foto's nou echt
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn V&A adv.
@The-Source staat er misschien nog iets in de Panasonic planner? Of vanuit home assistant?
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
planner gecheckt maar die staat uit en is leeg.MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 18:36:
@The-Source staat er misschien nog iets in de Panasonic planner? Of vanuit home assistant?
ik ga wel "testen" met sterilisatie uit in het panasonic menu en kijken of hij volgende week niet op dinsdag actief wordt
Wat betekenen foto's nou echt
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn V&A adv.
Ik heb zelf dit probleem verminderd door de sensor lager in het vat te zetten op 1/3 i.p.v. 2/3 vanaf de onderkant (gebruik 300L DeJong boiler). Dan heb je nog steeds wel hetzelfde probleem, maar dan blijft het water wel bijna altijd boven de 40 graden, omdat het vat nog goed warm is. Je hebt alleen wel meer, maar ook kortere runs. Zoals door anderen al gezegd, verschil in verbruik door extra starten is verwaarloosbaar.LinuZZ schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 15:54:
[...]
nee, de gelaagdheid in de boiler valt weg als er een SWW run start. nu in de winter komt er water van 10 graden in, wat er dus voor zorgt dat het water bovenin afkoelt tot onder de 40 graden, en daarmee dus een koude douche. doordat er vrijwel geen water boven het spiraal zit, is dat meteen een koude douche. ik kan dus niet warm douchen tijdens een SWW run
Panasonic J-series 7Kw split-unit (WC07J3E5) met HA, Heishamon en NodeRed
@Maarten69 @edterbak Is er een reden waarom heat_energy_consumption op deze manier wordt ingeladen:
en de kWh meter op deze?
Houdt deze laatste in dat ik hem niet met global.get in kan laden?
deze werkt namelijk niet:
Dacht even een easy swap te doen voor de COP berekening
Uiteraard op eigen tab
code:
1
2
3
4
5
6
| msg.payload = Number(msg.payload).toFixed(0); msg.payload = parseFloat(msg.payload); msg.topic = 'Heat_Energy_Consumption'; global.set("Heat_Energy_Consumption",msg.payload,); return msg; |
en de kWh meter op deze?
code:
1
2
3
4
| if (msg.payload > 0) { global.set('kWh_meter1', "true"); // memory only } return msg; |
Houdt deze laatste in dat ik hem niet met global.get in kan laden?
deze werkt namelijk niet:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
| if (ThreeWay_Valve_State == 0){ Energy_Consumption = global.get('kWh_meter1'); // 'Heat_Energy_Consumption' to 'kWh_meter1' Get the global variable for absorbed energy of the heatpump heat and cool if (Energy_Consumption === undefined || isNaN(Energy_Consumption) === true) { Heat_Energy_Consumption = 0; Cool_Energy_Consumption = 0; return null; } } |
Dacht even een easy swap te doen voor de COP berekening

Uiteraard op eigen tab

[Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 25-01-2023 19:58]
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Nee.MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 19:56:
@Maarten69 @edterbak Is er een reden waarom heat_energy_consumption op deze manier wordt ingeladen:
code:
1 2 3 4 5 6 msg.payload = Number(msg.payload).toFixed(0); msg.payload = parseFloat(msg.payload); msg.topic = 'Heat_Energy_Consumption'; global.set("Heat_Energy_Consumption",msg.payload,); return msg;
en de kWh meter op deze?
code:
1 2 3 4 if (msg.payload > 0) { global.set('kWh_meter1', "true"); // memory only } return msg;
Houdt deze laatste in dat ik hem niet met global.get in kan laden?
code:
1
| global.get('kWh_meter1'); |
Die kun je gewoon uitlezen.
Dat is waar toch?

Hahaha... (nerd joke)
Maar, nu serieus. Maarten is daar nog niet verder mee gegaan. Stap voor stap en niet alles tegelijk. Ik kan het oppakken, maar staat niet hoog op de to-do lijst.
Klopt dus. Het is nog niet af.deze werkt namelijk niet:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 if (ThreeWay_Valve_State == 0){ Energy_Consumption = global.get('kWh_meter1'); // 'Heat_Energy_Consumption' to 'kWh_meter1' Get the global variable for absorbed energy of the heatpump heat and cool if (Energy_Consumption === undefined || isNaN(Energy_Consumption) === true) { Heat_Energy_Consumption = 0; Cool_Energy_Consumption = 0; return null; } }
Dacht even een easy swap te doen voor de COP berekening
Uiteraard op eigen tab
Ah, ok, check... Dacht global is global, dus ik pik hem ff op.
Dan maar ff met een Link node klootzakken.
Overigens reageert NR wel anders op variabelen met en zonder hoofdletter:
/f/image/FwtsZBwUjB3OWOVZ6YOE3WKC.png?f=fotoalbum_large)
Dan maar ff met een Link node klootzakken.
Overigens reageert NR wel anders op variabelen met en zonder hoofdletter:
/f/image/FwtsZBwUjB3OWOVZ6YOE3WKC.png?f=fotoalbum_large)
[Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 25-01-2023 20:07]
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Wat doet NR dan?MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:06:
Ah, ok, check... Dacht global is global.
Overigens reageert NR wel anders op variabelen met en zonder hoofdletter:
[Afbeelding]
Maakt hem niet groen, maar of dat verder invloed heeft, geen idee

Een enkele flow lukt me inmiddels wel aardig. Maar meerdere bronnen combineren maakt het toch nog een hoop programmeerwerk

[Voor 23% gewijzigd door MikeyMan op 25-01-2023 20:07]
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Ja, dat verbaast mij sowieso al.MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:07:
[...]
Maakt hem niet groen, maar of dat verder invloed heeft, geen idee
Maarten liet dat ook al zien.
Ik heb node red in linux en als ik een functie schrijf daar, ziet het er anders uit bij hem dan bij mij.
Geen idee waarom.
Hij ziet foutmeldingen (waarschuwingen) die ik niet zie.
En andersom ook.
Sorry, heb hoofdpijn van het rommelen met de codeedterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:11:
Vraag mij ook af wie mijn nerd joke snapt.... waarschijnlijk ben ik (zoals gewoonlijk) weer de enige met lol.

Heb hem volgens mij voor elkaar, maar ding schiet net in een defrost

Yup, works!

[Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 25-01-2023 20:21]
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Ja, gek genoeg ligt de COP o.b.v. de S0 meter hoger dan de interne meting

/f/image/okSgI8eq389P8NHfVZVEuzNh.png?f=fotoalbum_large)
Weird:
[Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 25-01-2023 20:28]
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Ik zou me er niet druk om maken.
Beide methoden zijn niet gekalibreerd of gejusteerd.
Het blijft allemaal geneuzel.
Beide methoden zijn niet gekalibreerd of gejusteerd.
Het blijft allemaal geneuzel.
Jawel, maar toch... Had verwacht dat de S0 meter minder positief zou uitvallen dan de interne schatting.edterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:35:
Ik zou me er niet druk om maken.
Beide methoden zijn niet gekalibreerd of gejusteerd.
Het blijft allemaal geneuzel.
€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
blb4 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:38:
[...]
Jawel, maar toch... Had verwacht dat de S0 meter minder positief zou uitvallen dan de interne schatting.
De vraag is ook nog: Hoe definieer je COP? Alleen vermogen uit / vermogen compressor in?
Of neem je ook 't vermogen van de rest mee (waterpomp) en niet onbelangrijk 't verbruik van de backup-heater tijdens defrost? En trek je dan ook 't vermogen af dat tijdens een defrost uit de woning onttrokken wordt?
Ik denk dat 't allemaal moet worden meegenomen om de meest realistische COP te berekenen. 't Gaat tenslotte om de netto hoeveelheid energie die wordt toegevoegd aan de woning/ssw versus de totale hoeveelheid elektrische energie die de WP + BH + externe boiler heater nodig hebben.
[Voor 48% gewijzigd door blb4 op 25-01-2023 20:50]
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Je meetresolutie gaat met de s0 wel flink omhoog, nu kun je per Watt meten ipv per 200. Je doet t pas echt netjes als je als input ook meteen even de echte Ta en Tr meepakt ipv de interne, dan zijn die grote stappen in COP ook meteen opgelost... Ik zie vaak stappen van 3.5 naar 5.3 en naar 7.nogwattes.. oftewel, deltaT van 2gr naar 3gr
Ghehe... @blb4
Met andere woorden, wat maakt het uit.
Geen significant effect op de WAF. Wel goed voor de geek-factor.
Als je wilt fine-tunen, dan ga je toch kijken naar relatieve verschillen.
Als er in absolute zin een verschil van 10% zit, zie je dat over de hele range terug.
Met andere woorden, wat maakt het uit.


Als je wilt fine-tunen, dan ga je toch kijken naar relatieve verschillen.
Als er in absolute zin een verschil van 10% zit, zie je dat over de hele range terug.
Dit is met de Heishamon firmware 3.1 wel verbeterd, Ta en Tr nu in honderdsten ⁰C. Voor wat 't waard is....Thomox schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:46:
Je meetresolutie gaat met de s0 wel flink omhoog, nu kun je per Watt meten ipv per 200. Je doet t pas echt netjes als je als input ook meteen even de echte Ta en Tr meepakt ipv de interne, dan zijn die grote stappen in COP ook meteen opgelost... Ik zie vaak stappen van 3.5 naar 5.3 en naar 7.nogwattes.. oftewel, deltaT van 2gr naar 3gr
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Bij mij is de afwijking tussen interne meter en s0 verwaarloosbaar blijkbaar.blb4 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:42:
[...]
blb4 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"
De vraag is ook nog: Hoe definieer je COP? Alleen vermogen uit / vermogen compressor in?
Of neem je ook 't vermogen van de rest mee (waterpomp) en niet onbelangrijk 't verbruik van de backup-heater tijdens defrost? En trek je dan ook 't vermogen af dat tijdens een defrost uit de woning onttrokken wordt?
Ik denk dat 't allemaal moet worden meegenomen om de meest realistische COP te berekenen. 't Gaat tenslotte om de netto hoeveelheid energie die wordt toegevoegd aan de woning/ssw versus de totale hoeveelheid elektrische energie die de WP + BH + externe boiler heater nodig hebben.
Die neemt alle verbruik mee. Alles loopt op de t-cap via dezelfde driefase aansluiting.
Defrost onttrekt bij mij ook geen warmte aan het huis. Maar dat verbruik zou inderdaad meegenomen moeten worden eigenlijk. Maar dan ga je ineens rommelen met verschillende tijdspannes ook. Dat maakt het wel erg lastig

€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Resolutie is geen accuratesseblb4 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:54:
[...]
Dit is met de Heishamon firmware 3.1 wel verbeterd, Ta en Tr nu in honderdsten ⁰C. Voor wat 't waard is....

€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
idd, Dit doe ik dan ook maar door grafieken per dag in Grafana te maken op basis van mijn Kamstrup (Energieopbrengst - Energie ontrokken tijdens Defrost per dag) en 't energieverbruik van beide kWh meters:MikeyMan schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:56:
[...]
Bij mij is de afwijking tussen interne meter en s0 verwaarloosbaar blijkbaar.
Die neemt alle verbruik mee. Alles loopt op de t-cap via dezelfde driefase aansluiting.
Defrost onttrekt bij mij ook geen warmte aan het huis. Maar dat verbruik zou inderdaad meegenomen moeten worden eigenlijk. Maar dan ga je ineens rommelen met verschillende tijdspannes ook. Dat maakt het wel erg lastig
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Precies, dat is ook mijn conclusie.edterbak schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:46:
Ghehe... @blb4
Met andere woorden, wat maakt het uit.Geen significant effect op de WAF. Wel goed voor de geek-factor.
![]()
Als je wilt fine-tunen, dan ga je toch kijken naar relatieve verschillen.
Als er in absolute zin een verschil van 10% zit, zie je dat over de hele range terug.
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
nog even terugkomend op de stabiliteit van de huidige beta versie v21.49: Deze draait bij mij nu dus een aantal dagen en geen gekke dingen gezien. Volgens mij kan deze dus idd wel naar de volgende stable gepromoveerd worden.
Onderweg naar gasloos (GAS alleen nog voor SWW), Panasonic WH-MDC07J3E5 met Heishamon/NR, 6022Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20
Yup, same here. Zelfs met al mn geknutsel 

€50 welkomstbonus bij Raisin Spaarrekening? Stuur een DM.
Thanks for the feedback.
Ik ga hem uploaden ,maar heb nog wat werk hieraan. pakketje moet compleet zijn huh
Ik ga hem uploaden ,maar heb nog wat werk hieraan. pakketje moet compleet zijn huh

Bij mij draait ook alles stabiel met de laatste release. Wederom goed werk geleverd
.

Panasonic J-series 7Kw split-unit (WC07J3E5) met HA, Heishamon en NodeRed
@Maarten69wasgezellig schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 16:42:
Bij mij draait ook alles stabiel met de laatste release. Wederom goed werk geleverd.