Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 57 ... 121 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:45:
Ik doe nu even klein een testje met een 1 minuut begrenzing op de SS. Ben gewoon even benieuwd.
Ho ho, eerst een issue aanmaken op github, dan accepteren dat 't ontwikkeld moet worden, vaststellen in welke release dat moet komen en dan pas oppakken 8)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Het is buiten 3,2°C
WAR geeft SP van 29°C
Run van 15 minuten.

Log met 1 min beperking op SS:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
19/01 13:00:47 - Compressor: stopped
19/01 13:00:42 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off)
19/01 13:00:40 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20°C)
19/01 13:00:40 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 13:00:37 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C
19/01 12:56:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart)
19/01 12:56:17 - Function SoftStart: Correction: -2.25 > -3 °C - (STABLE) Freq: 49Hz, SP_Final: 27°C
19/01 12:55:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart)
19/01 12:55:17 - Function SoftStart: Correction: 0.5 > -2.25 °C - (STABLE) Freq: 44Hz, SP_Final: 27.8°C
19/01 12:52:48 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart)
19/01 12:52:48 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > 0.5 °C - (STABLE) Freq: 40Hz, SP_Final: 30.5°C
19/01 12:51:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart)
19/01 12:51:47 - Function SoftStart: Correction: -2 > -0.75 °C - (STABLE) Freq: 45Hz, SP_Final: 29.3°C
19/01 12:50:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart)
19/01 12:50:47 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 49Hz, SP_Final: 28°C
19/01 12:48:40 - Function RTC: Operation mode to Heat only
19/01 12:48:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C)
19/01 12:46:37 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart)
19/01 12:46:37 - Compressor: running
19/01 12:46:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C
19/01 12:43:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc on/off)
19/01 12:43:22 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20.1°C)
19/01 12:43:19 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C


Volgt zo een run zonder. Kan alvast verklappen dat het nagenoeg niet uit maakt bij mij, nou krijgt deze run natuurlijk niet meer het koude water van de aanvoerleiding naar WP zoals bij 1ste run.


EDIT

Het is buiten 3,2°C
WAR geeft SP van 29°C
Run van 15 minuten.

Log met zonder beperking op SS:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19/01 13:22:47 - Compressor: stopped
19/01 13:22:44 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off)
19/01 13:22:42 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20°C)
19/01 13:22:39 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C
19/01 13:13:57 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart)
19/01 13:13:57 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 40Hz, SP_Final: 26.5°C
19/01 13:10:27 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SoftStart)
19/01 13:10:27 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 40Hz, SP_Final: 26°C
19/01 13:07:27 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart)
19/01 13:07:27 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C
19/01 13:07:27 - Compressor: running
19/01 13:07:09 - Function RTC: Operation mode to Heat only
19/01 13:04:41 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SP Calculation)
19/01 13:04:13 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc on/off)
19/01 13:04:11 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20°C)
19/01 13:04:08 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C

Zoek de verschillen...

De run zonder beperking drukt de compressor eerder in Hz, maar dat komt natuurlijk omdat hij met beperking (SS) pas na 1 minuut runtime ingrijpt.

[ Voor 28% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 14:00 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:41:
Ik ben het er wel mee eens dat de softstart na fase 1 (STARTUP) best begrenst zou mogen worden naar max 1 correctie per 1 of 2 minuten. (het liefst 160 sec).
Na 3 minuten te hoog kan de WP namelijk afslaan.
Hier ben ik ook mee aan het stoeien geweest in het verleden.
Moeilijkheid is dat sommige gebruikers de meet frequentie op 5s hebben staan, sommige op 30s.
Dan heb je nog verschil in type pomp. De ene pomp heeft een snellere agressievere reactie nodig en de andere slaat dan te snel af.
Balansen op de rand van een mes.

De mogelijkheid om hier mee te spelen zit er al in in ieder geval.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:50:
[...]

Ho ho, eerst een issue aanmaken op github, dan accepteren dat 't ontwikkeld moet worden, vaststellen in welke release dat moet komen en dan pas oppakken 8)
@Maarten69
Precies. Geen issue op GitHub, geen werk.
Tweede vraag is wanneer we dit gaan veranderen.

En hoe natuurlijk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:41:
Ik ben het er wel mee eens dat de softstart na fase 1 (STARTUP) best begrenst zou mogen worden naar max 1 correctie per 1 of 2 minuten. (het liefst 160 sec).
Na 3 minuten te hoog kan de WP namelijk afslaan.
Na 2 minuten te hoog vziw. Maar goed idee, elke paar secoden corrigeren heeft zeker geen nut. Waarom denk je specifiek aan 160 sec?

Ik heb gisteren bijv. 120 MQTT commando's verstuurd, dat is denk ik vrij normaal voor mijn situatie, maar als er nog wat defrosts bij zitten schiet dat wel aardig omhoog nog.
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:25:
Zouden de inlet en outlet temperaturen met tienden dan toch beter werken?
Absoluut, dat zorgt zeker voor minder 'afrondingsfouten', of in het slechtse geval evenveel. Maar dat is slechts een kwestie van de laatste (v3.1) HeishaMon draaien toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:28:
[...]

Na 2 minuten te hoog vziw. Maar goed idee, elke paar secoden corrigeren heeft zeker geen nut. Waarom denk je specifiek aan 160 sec?

Ik heb gisteren bijv. 120 MQTT commando's verstuurd, dat is denk ik vrij normaal voor mijn situatie, maar als er nog wat defrosts bij zitten schiet dat wel aardig omhoog nog.
[...]

Absoluut, dat zorgt zeker voor minder 'afrondingsfouten', of in het slechtse geval evenveel. Maar dat is slechts een kwestie van de laatste (v3.1) HeishaMon draaien toch?
3 minuten (180s) niet ingrijpen met een te laag SP (Target) en de WP schakelt uit. Wel een goede onderdrukking :+

Ja de laatste 3.1 firmware ondersteund de preciezere temperaturen van Ta en Tr.


Ik ga nu testen met 160 seconden beperking, maar wel met een eerste trigger bij compressor start.
Standby :)
Ik heb laatste post nogal ge-edit, F5

[ Voor 4% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 13:33 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Maarten, plannen, overleggen, dan pas bouwen. :)
Testen mag altijd natuurlijk. Als het maar niet in de upload terecht komt.
8)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:34:
Maarten, plannen, overleggen, dan pas bouwen. :)
Testen mag altijd natuurlijk. Als het maar niet in de upload terecht komt.
8)
Understood, out 8)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Aikon schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:28:
[...]


Absoluut, dat zorgt zeker voor minder 'afrondingsfouten', of in het slechtse geval evenveel. Maar dat is slechts een kwestie van de laatste (v3.1) HeishaMon draaien toch?
Misschien nog iets van een hysterese inbouwen? Als je op setpoint van 32 zit pas verhogen/verlagen als de berekening 32,7 cq 31,3 geeft?

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:01:


Zoek de verschillen...

De run zonder beperking drukt de compressor eerder in Hz, maar dat komt natuurlijk omdat hij met beperking (SS) pas na 1 minuut runtime ingrijpt.
Dat is idd ook wat ik verwachtte (als nadeel van deze vertraging).

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Ik zit te denken aan 2 oplossingen voor 2 problemen.... Schrijf ik terwijl ik mijn mond vol prop met een overheerlijke visloempia ..

Probleem 1;
De verschillend pompen, verschillende settings nodig

Probleem 2;
Variërende timing van de pompen/heishamon

Idee voor probleem 1,
De variabelen welke intern gebruikt worden voor de vertraging.. via het dashboard aanbieden aan de gebruiker.

Idee voor probleem 2
Als de ss node start te tellen, een extra output pin maken naar een delay node (170s) en deze verbinden aan de ingang van de ss node als trigger.
Zo is de timing onafhankelijk van de meetfrequentie.


Kom maar op met de goede suggesties

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Is er niet iets te bedenken om rekening te houden met een trend?
'Als de laatste twee waardes oplopen mag ie wel snel omhoog, maar pas na twee minuten omlaag' oid

@edterbak is het niet praktischer om een bepaalde firmware en/of setting te vereisen?

[ Voor 21% gewijzigd door MikeyMan op 19-01-2023 13:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
MikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:47:


@edterbak is het niet praktischer om een bepaalde firmware en/of setting te vereisen?
Ik zit zelf nog op 2.0. zit prima. Heeft niet mijn voorkeur. Dont fix if not broken

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:47:
Is er niet iets te bedenken om rekening te houden met een trend?
'Als de laatste twee waardes oplopen mag ie wel snel omhoog, maar pas na twee minuten omlaag' oid

@edterbak is het niet praktischer om een bepaalde firmware en/of setting te vereisen?
Ja zoiets zou kunnen helpen.

Hier resultaat van een beperking 160 sec voor de softstart, maar wel een trigger SS bij een start v/d compressor: (4 SetHeatRequests) EDIT: haha dat had die zonder beperking ook :S

Ziet er best veel belovend uit! Het idee van @edterbak met instelbare tijd kan de problemen tussen verschillende WP's oplossen. Max instelling moet dan wel tegen de 160s zijn denk ik.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19/01 13:50:17 - Compressor: stopped
19/01 13:50:13 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off)
19/01 13:50:11 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20°C)
19/01 13:50:08 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C
19/01 13:42:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart)
19/01 13:42:47 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 37Hz, SP_Final: 26.5°C
19/01 13:39:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SoftStart)
19/01 13:39:47 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2.75 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 26.3°C
19/01 13:35:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart)
19/01 13:35:17 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 27°C
19/01 13:35:17 - Compressor: running
19/01 13:32:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SP Calculation)
19/01 13:32:07 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc on/off)
19/01 13:32:05 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20°C)
19/01 13:32:02 - RTC: Room setpoint changed to: 20.6 °C

Je ziet bij start meteen de 1ste SS correctie, daarna elke 160 sec.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:51:
[...]


Ik zit zelf nog op 2.0. zit prima. Heeft niet mijn voorkeur. Dont fix if not broken
Mjah, broken... Er is best veel toegevoegd inmiddels. Decimalen, betere wifi afhandeling, inzicht in pulsen, andere types toegevoegd, instelbare update.

Mag inmiddels wel een keertje toch :

@Maarten69 voorlaatste setpoint opslaan en test op delta groter dan 1?

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 19-01-2023 14:00 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
MikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:54:
[...]


Mjah, broken... Er is best veel toegevoegd inmiddels. Decimalen, betere wifi afhandeling, inzicht in pulsen, andere types toegevoegd, instelbare update.

Mag inmiddels wel een keertje toch :)
Niet doorvertellen, @edterbak draait thuis ook nog met versie v17.0 8)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:00:
[...]

Niet doorvertellen, @edterbak draait thuis ook nog met versie v17.0 8)
Hehehe _/-\o_ en ik zeker op v32.02 beta (extreme experimental and dangerous)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik heb niet eens een HeishaMon 8) Ik laat HA gewoon wat random waardes generen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:31:
[...]

3 minuten (180s) niet ingrijpen met een te laag SP (Target) en de WP schakelt uit. Wel een goede onderdrukking :+
Je hebt gelijk, het is 3 minuten.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:00:
[...]

Niet doorvertellen, @edterbak draait thuis ook nog met versie v17.0 8)
hahahaha... :) ik zeg niks.
Geef alleen aan dat je hoog inzet nog. :+

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Ik heb een bug report gemaakt, is dat zoals gewenst?
https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/75

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
fietsensloper schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:40:
Maar hij geeft bij mij in 1 en dezelfde seconde aan dat hij een correctie doet van 2 naar 1 graden, en weer terug van 1 naar 2 graden.

code:
1
2
3
4
19/01 11:39:13 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, SP_Final: 31°C
19/01 11:38:59 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, SP_Final: 32°C
19/01 11:38:59 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart)
19/01 11:38:59 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, SP_Final: 31°C
Had dit bericht gemist, dat is vreemd.
Welke versie en komt dat regelmatig voor?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Ja, bugs vastleggen is altijd welkom. En wat je doet is perfect. plaatje er bij, toelichting.
TOP. _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ziet er prima uit, die kende ik nog niet overigens.

@edterbak Het wordt tijd om wat leuke assistentes aan te nemen. ;)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-09 11:10
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:36:
[...]

Had dit bericht gemist, dat is vreemd.
Welke versie en komt dat regelmatig voor?
Ja, ik heb het wel vaker gezien inderdaad. Ik vond het nooit zo'n probleem. Maar nu ik er een keer door in de kou heb gezeten vond ik het wel een probleem :P
Dit was met versie 21.47 die ik vanmorgen geïnstalleerd heb om 10.30 uur.
Hiervoor een aantal weken op 21.29 gedraaid, en daar heb ik het ook wel gezien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@fietsensloper zou je zo vriendelijk willen zijn ook een issue op github aan te maken met zo veel mogelijk info.
Heishamon instellingen etc.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
@Maarten69
Ik heb nu alle punten uit de takenlijst.md overgezet naar issues op ons board.
Zo kunnen we straks kijken wat we als eerste moeten oppakken, de inhoud finetunen. etc.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:48:
@Maarten69
Ik heb nu alle punten uit de takenlijst.md overgezet naar issues op ons board.
Zo kunnen we straks kijken wat we als eerste moeten oppakken, de inhoud finetunen. etc.
Ik had het al gezien, dank daarvoor. Ik heb je meteen werk gegeven door je ergens aan te assignen :+

[ Voor 8% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 14:57 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/50

Add possibility to change setpoint through scheduler#50


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lower setpoint during night. Also for Maarten69

[edit Edterbak]
I propose to build in the scheduler an option to set the ROOM temperature setpoint.

This is a better and more flexible option against the night_reduction_room_temperature.
It is also the same as it is in the wallmounted controller.
You can program it different on weekdays/weekends.
you can program it with as many steps as you require. 3 or 4 temperature setpoint changes in 1 day.

Drop the night-reduction-room-setpoint
replace it with this scheduler addition.


@Maarten69 @MikeyMan

Jullie idee graag hierover

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak was destijds een breder gedragen verzoek. Heb het inmiddels zelf (goed) opgelost door verlaging van het setpoint via de kamerthermostaat.


Zou persoonlijk nr 49 momenteel hogere prio geven ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
De inhoud en de details wil ik al wel helemaal af hebben. Dat als we er voor kiezen het uit te voeren, dat we niet eerst nog een discussie met menigsverschil ergens over moeten oplossen. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:06:
De inhoud en de details wil ik al wel helemaal af hebben. Dat als we er voor kiezen het uit te voeren, dat we niet eerst nog een discussie met menigsverschil ergens over moeten oplossen. :)
Check!

Volgens mij is het zo simpel als een 'setpoint' toevoegen aan de scheduler.
Maar dat heeft zeker voor de layout nogal gevolgen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Dat layout verhaal heb ik al bedacht. .... :) een popup met temperaturen.. Tadaaaa

Goed of goed.?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik wil daar wel over nadenken, maar geen lijst met 20 taken toevoegen. Dat lijkt me niet netjes. Ik was mij overigens niet bewust van deze dingen op github. Dat gaat nu veranderen.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:08:
Dat layout verhaal heb ik al bedacht. .... :) een popup met temperaturen.. Tadaaaa

Goed of goed.?
Juist zoiets inderdaad. Ik kies dan goed.

[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 15:09 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Ik vind dit nu al een goede discussie.. niet alleen omdat je het met me eens bent.
Maar er wordt nu goed nagedacht over de oplossing die we willen.

oOo oOo

@Maarten69
Goede keuzen ;) ghehehehe...

[ Voor 12% gewijzigd door edterbak op 19-01-2023 15:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Haha, vind het wel grappig, beetje lol in de hobby is altijd goed. :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik heb hier een reactie op gegeven, begrijp niet helemaal wat het verzoek is. Iemand?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Best lekker bezig, al zeg ik 't zelf :).
https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/79

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 15-09 19:21
net ff nieuwe versie erop gegooit, echter wederom de link in node verbinding voor de kamertemp weg. 2e keer nu. ben ik de enige?.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eeeYHEsAV3xzxGpG61ImEHTdI-A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BO8BAr3cSAcPeEPQZI7aYICU.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 15-09 19:21
positief is dat de custom block functie weer lijkt te werken. top @Maarten69

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:32:
net ff nieuwe versie erop gegooit, echter wederom de link in node verbinding voor de kamertemp weg. 2e keer nu. ben ik de enige?.

[Afbeelding]
Daar heb ik nooit meer last van.
Je hebt de kamer temp sensor wel eerst op een eigen flow (WP_Personal) staan en daar een link-out node verbonden met die uit je plaatje?
sjampeter schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:34:
positief is dat de custom block functie weer lijkt te werken. top @Maarten69
Tzal een keer tijd worden of niet dan

[ Voor 15% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 15:35 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

sjampeter schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:32:
net ff nieuwe versie erop gegooit, echter wederom de link in node verbinding voor de kamertemp weg. 2e keer nu. ben ik de enige?.

[Afbeelding]
Blijft hier gewoon werken na update.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 15-09 19:21
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:35:
[...]

Daar heb ik nooit meer last van.
Je hebt de kamer temp sensor wel eerst op een eigen flow (WP_Personal) staan en daar een link-out node verbonden met die uit je plaatje?

[...]

Tzal een keer tijd worden of niet dan
inderdaad heb ik een aparte pagina voor zulke dingen met een link out node .als het alleen bij mij is, zal het ook aan mij liggen 8)7 :z . maar het blijft vreemd. zal nog wel eens puzzelen of de boel herstarten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
MikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:35:
[...]


Blijft hier gewoon werken na update.
Hier ook.

Over die setpoint discussie: Ik gebruik de flow voor External Thermostat Setpoint op mijn WP personal page. Daar heb ik wat aan vast geknutseld met evohome contrib om op die manier mijn woonkamer setpoint en temperatuur door te geven.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EpymSQ8PJBXwTTr7NuPJvXuSOKw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6e60BQLTYtwF9O2yG8FfDoak.png?f=fotoalbum_large

Ik heb begrepen dat 't ook nog ergens op een todo lijstje stond om deze External Thermostat Setpoint in de standaard functionaliteit op te nemen? Is dat dit issue 49 of zal ik 't ook nog als enhancement request opgeven?

[ Voor 19% gewijzigd door blb4 op 19-01-2023 15:42 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:41:
[...]

Hier ook.

Over die setpoint discussie: Ik gebruik de flow voor External Thermostat Setpoint op mijn WP personal page. Daar heb ik wat aan vast geknutseld met evohome contrib om op die manier mijn woonkamer setpoint en temperatuur door te geven.

[Afbeelding]

Ik heb begrepen dat 't ook nog ergens op een todo lijstje stond om deze External Thermostat Setpoint in de standaard functionaliteit op te nemen? Is dat dit issue 49 of zal ik 't ook nog als enhancement request opgeven?
Euh... Die zit er toch al in?

Heb daar zelf niks voor geknutseld :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V84tT__AlFPyrQbe8dXpA9f6p8M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/q68tOR38zzUp4kOvxtEdsjZf.png?f=user_large

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 19-01-2023 15:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:02:
https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/50

Add possibility to change setpoint through scheduler#50


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lower setpoint during night. Also for Maarten69

[edit Edterbak]
I propose to build in the scheduler an option to set the ROOM temperature setpoint.

This is a better and more flexible option against the night_reduction_room_temperature.
It is also the same as it is in the wallmounted controller.
You can program it different on weekdays/weekends.
you can program it with as many steps as you require. 3 or 4 temperature setpoint changes in 1 day.

Drop the night-reduction-room-setpoint
replace it with this scheduler addition.


@Maarten69 @MikeyMan

Jullie idee graag hierover
Drop the night-reduction-room-setpoint -> betekend dat de hele Night Reduction lozen? Oftewel 's nachts met dezelfde watertemperatuur verwarmen als overdag?

Dat zal voor extreem korte runs zorgen bij degene zoals ik die met wat hogere temperaturen moeten werken ivm radiatoren. En dat is nou juist niet het idee van de flow ;)

[edit]
Nee, je zal Nightreduction room temperature bedoelen, zie ik ook staan nu. Die 2 soort van afwisselende setpoints. Die vond ik nooit erg intuitief, als je dat idd simepeler via de scheduler kan doen zou dat perfect zijn. Meer dan 2 is nooit verkeerd, al ik zal ik daar denk ik geen gebruik van maken. :)

[ Voor 11% gewijzigd door Aikon op 19-01-2023 15:51 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik stel dan ook voor om die (Nightreduction room temperature) ernaast te houden zolang dat gebruikt word.

Een nieuwe taak met de naam:
Set room setpoint to in lijstje van scheduler.
Na selecteren een pop-up met een dropdown-box om de juiste temperatuur te kiezen.

deze taak kun je dan natuurlijk gewoon 2x maken met ieder hun eigen temperatuur.

[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 15:52 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
zie mijn edit @Maarten69

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Leuk al die nieuwe namen op github, volgens mij praat ik daar gewoon tegen iemand jullie of niet? haha

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
ja

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:41:
[...]
Ik heb begrepen dat 't ook nog ergens op een todo lijstje stond om deze External Thermostat Setpoint in de standaard functionaliteit op te nemen? Is dat dit issue 49 of zal ik 't ook nog als enhancement request opgeven?
Zoals @MikeyMan al zei deze zitten er al een tijdje in:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hPhE5rcL_xNRAzBNo_3f1CqtgZE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wezv0FVYxp1lsU5ZGipy6VIL.png?f=fotoalbum_large

Issue #49 updated and closed.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:10:
[...]

Zoals @MikeyMan al zei deze zitten er al een tijdje in:


Issue #49 updated and closed.
Ok, dit stukje is dan vnl wat controle op vreemde waarden, preventie te veel triggers als er steeds dezelfde waarde wordt gegeven en wat extra logging. Is dat dan nog iets om op te nemen? Voor mij werkt 't zo ook prima hoor :).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jKn_ssaYFgIK5d3tz79byaKdEVY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bGn4Y2gDsVMWzJwzWVRSJ6Q0.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:17:
[...]

Ok, dit stukje is dan vnl wat controle op vreemde waarden, preventie te veel triggers als er steeds dezelfde waarde wordt gegeven en wat extra logging. Is dat dan nog iets om op te nemen? Voor mij werkt 't zo ook prima hoor :).
[Afbeelding]
Ik zou het eerst even disabled (zonder weg te gooien) en dan proberen zonder die nodes.

Nog even over je issue op github...
ik plaats even het plaatje hier, zelf in plaatje even kleurcodes toegevoegd.
Even brainstormen hierzo, ik zie het nog niet direct.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fcNtwJm6KnoiUdytPwDZr0WJyy0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GKes1Ou14IX8Ipx7I9SFAJs0.png?f=fotoalbum_large

de vraag is dus: Waarom geeft de SS positieve correcties terwijl hij best onder Ta mag corrigeren.

[ Voor 19% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 16:56 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Geeft wel aan dat het groeperen van de in/out link nodes meerwaarde heeft :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@blb4 wil je even klein plaatje van je kleurcodes posten. Klopt anders niet lijkt mij. pas ik het bovenste plaatje wel weer aan.
EDIT: plaatje hierboven nu aangepast met juiste kleurcodes.

[ Voor 39% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 16:56 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
@Maarten69 , wat ik dus zie is dat de WP een hele tijd boven z'n minimum vermogen loopt terwijl er een positieve correctie van de SS functie is. Na een tijd gaat de Ta nog wat verder omhoog en geeft SS er een extra correctie bij. Door mijn ingreep ging de correctie naar beneden, setpoint ook en daarop reageerde de WP door de compressor in frequentie te laten dalen. Als gevolg hiervan Ta omlaag, SS correctie ook weer omlaag enz. Het bleek dus dat de SS functie de WP niet naar een lagere frequentie kreeg terwijl dat wel mogelijk was (door zelf wat in te grijpen).
Kleuren (zijn die niet standaard, nooit wat aan gerommeld in NR?:
licht blauw: Ta
donker groen: Setpoint
donker blauw: Tr
Oranje: compressor frequency
licht groen: SS correctie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w5GvP5tUCR9jDSCYIqgYQGMM1vU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QSbNz4ViBFBcTsoHE4PKmKVh.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door blb4 op 19-01-2023 16:42 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Het duurde erg lang voor ik het 'pijltje' in het screenshot zag :+ Maar nu snap ik em.

Maarre jouw ingreep @blb4 was niks meer dan de max setpoint increase +5 via+4 naar +3 te zetten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
...momentje

[ Voor 99% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 16:44 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Das toch de 'keep running' functie die denkt dat de Ta omhoog moet?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:49:
Das toch de 'keep running' functie die denkt dat de Ta omhoog moet?
Ja maar na een defrost (reset) en SS timer van 6h is dat wel een beetje vroeg.

@blb4 kun je eens een nieuwe run starten met "extend logging" schakelaar aan.
Wordt wel groot log, dus stuur maar via PM.
Laat gerust lopen totdat je ziet dat het fout gaat, goed?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-09 11:10
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:45:
@fietsensloper zou je zo vriendelijk willen zijn ook een issue op github aan te maken met zo veel mogelijk info.
Heishamon instellingen etc.
Done!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Aikon schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:43:
Het duurde erg lang voor ik het 'pijltje' in het screenshot zag :+ Maar nu snap ik em.

Maarre jouw ingreep @blb4 was niks meer dan de max setpoint increase +5 via+4 naar +3 te zetten?
Ik blonk nooit uit in tekenen :). En klopt, dat is alles wat ik deed terwijl de correctie op dat moment op +5 stond.

[ Voor 11% gewijzigd door blb4 op 19-01-2023 16:58 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Plaatje van mij hierboven geupdate met juiste kleurcodes.
Wat ik zie is dat de SS in stage2 doet wat hij moet doen.
De Target 1 graag onder outlet houden.
Verdorie, je signature zegt nota bene dat je dezelfde WP als mij hebt...

[ Voor 19% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 17:01 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Mocht iemand in de laatste build dit tegen komen:
Function SoftStart: Test************************************** SP: -2
Dat is mijn schuld, ik zie het nu pas voor de eerste keer in mijn log, na een herstart SS (schakelaar aan/uit)
Ik was benieuwd wanneer hij deze regel uitvoerde, niks functioneels hoor. Just ignore


bij deze voorwaarde dus:
code:
1
2
if ( (TimeElapsed > Stage_1_Duration && TimeElapsed_phase2 < 80) || (TimeElapsed < Stage_1_Duration && TimeElapsed_phase2 < 9) ) 
...

[ Voor 21% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 17:09 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Op basis waarvan denkt ie dan precies op dat moment dat er een graadje bij moet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@blb4 Als de SS correctie 0 is lees ik 34 graden af. Dus dat is je Start_SP zeg maar.
Om 06:30 uur stijgt jouw Ta (outlet) zo snel dat hij wel moet + corrigeren om niet uit te vallen.
Zeg ik toch goed he jongens?
Blijft best ingewikkeld.

Ben het wel met je eens dat het volgens mij niet klopt hoor @blb4

[ Voor 17% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 17:19 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 17:14:
@blb4 Als de SS correctie 0 is lees ik 34 graden af. Dus dat is je Start_SP zeg maar.
Om 06:30 uur stijgt jouw Ta (outlet) zo snel dat hij wel moet + corrigeren om niet uit te vallen.
Zeg ik toch goed he jongens?
Blijft best ingewikkeld.

Ben het wel met je eens dat het volgens mij niet klopt hoor @blb4
Corrigeren zal zeker nodig zijn, de vraag is met hoeveel. Op dat tijdstip staat nog niet alle afgifte open (ik ben nog zo'n sukkel die nachtverlaging wil toepassen met een WP), pas om 08:00u gaat veel open.
Ik ben zelf wat aan 't fröbelen gegaan, lijkt goed te gaan maar laat 't weten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0c6TNp_bDF1DF5mwLh4fSl53Lq8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VWpEYHNiXdj9i3EsQ4RXmosm.png?f=fotoalbum_large
update: lijkt goed te werken (pijltjes tekenen ook ;)):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fekWT2tpT15sS9-PEavA_5E00vA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NA60FkUAyfhT04idnIXm0sjJ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door blb4 op 19-01-2023 17:42 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@blb4 Vind ik nog niet eens zo'n slecht idee van je. ben benieuwd, dat zou de setpoint 2 graden onder Ta houden in stage2 zolang de compressor boven de 23 Hz loopt.
@edterbak Let je op, we hebben volgens mij een 3e programmeur gevonden.

Ik ga vakantie boeken.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 17:31:
@blb4 Vind ik nog eens zo'n slecht idee van je. ben benieuwd, dat zou de setpoint 2 graden onder Ta houden in stage2 zolang de compressor boven de 23 Hz loopt.
@edterbak Let je op, we hebben volgens mij een 3e programmeur gevonden.

Ik ga vakantie boeken.
Als je van spaghetti, spuug & plakband houd 8)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LinuZZ
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 05:12
edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 08:47:
[...]


Ik denk dat we dat wel kunnen. Eerst even proberen op een ander project voor alles in het 100 loopt.
Maar als ik er zo over nadenk, vraag ik mij af wat de winst is.

Voordeel:
- Het proces van push/pull is sneller
- De upload is altijd in het juiste format
- Credentials automatisch er uit.

Nadeel:
- Resultaat (een upload) is het zelfde
- Kunnen nog steeds niet tegelijk werken. Daar heb je actief gebruik van branches voor nodig en dat snap ik nog niet.

Heeft iemand hier iets aan toe te voegen of een mening/advies?
Ik weet niet of het al gezegd is in de 3 paginas aan berichten die ik gemist heb, maar het werken in git aan 1 file is niet prettig om het netjes uit te drukken. Ik denk dat je dus beide moet doen om het goed te doen, iets waar ik graag bij wil helpen. Als je eenmaal meerdere files hebt (wat ik uit de eerste minuut van de video begrijp) dan is het aanmaken van een branch en merge requests super eenvoudig en maakt dat ook anderen commits kunnen gaan doen die jij en/of Maarten dan mergen na goedkeuring. Zolang je niet in dezelfde files bewerkt kun je heel eenvoudig zien wat iemand heeft aangepast en zo snel beoordelen of het impact heeft.

enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • LinuZZ
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 05:12
edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:02:
https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/50

Add possibility to change setpoint through scheduler#50


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lower setpoint during night. Also for Maarten69

[edit Edterbak]
I propose to build in the scheduler an option to set the ROOM temperature setpoint.

This is a better and more flexible option against the night_reduction_room_temperature.
It is also the same as it is in the wallmounted controller.
You can program it different on weekdays/weekends.
you can program it with as many steps as you require. 3 or 4 temperature setpoint changes in 1 day.

Drop the night-reduction-room-setpoint
replace it with this scheduler addition.


@Maarten69 @MikeyMan

Jullie idee graag hierover
Plus 1 van mij hiervoor, ik was toevallig vandaag op zoek naar een aanpas mogelijkheid (in dit geval wilde ik eigenlijk dat hij even een uurtje niets deed)

enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

LinuZZ schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 18:18:
[...]


Ik weet niet of het al gezegd is in de 3 paginas aan berichten die ik gemist heb, maar het werken in git aan 1 file is niet prettig om het netjes uit te drukken. Ik denk dat je dus beide moet doen om het goed te doen, iets waar ik graag bij wil helpen. Als je eenmaal meerdere files hebt (wat ik uit de eerste minuut van de video begrijp) dan is het aanmaken van een branch en merge requests super eenvoudig en maakt dat ook anderen commits kunnen gaan doen die jij en/of Maarten dan mergen na goedkeuring. Zolang je niet in dezelfde files bewerkt kun je heel eenvoudig zien wat iemand heeft aangepast en zo snel beoordelen of het impact heeft.
Probleem met node red is natuurlijk wel dat alles in diezelde json zit. Of niet?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LinuZZ
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 05:12
MikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 18:30:
[...]


Probleem met node red is natuurlijk wel dat alles in diezelde json zit. Of niet?
Iets dat ze dus gefixt hebben met projects zo lijkt het

enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
LinuZZ schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 18:18:
[...]


Ik weet niet of het al gezegd is in de 3 paginas aan berichten die ik gemist heb, maar het werken in git aan 1 file is niet prettig om het netjes uit te drukken. Ik denk dat je dus beide moet doen om het goed te doen, iets waar ik graag bij wil helpen. Als je eenmaal meerdere files hebt (wat ik uit de eerste minuut van de video begrijp) dan is het aanmaken van een branch en merge requests super eenvoudig en maakt dat ook anderen commits kunnen gaan doen die jij en/of Maarten dan mergen na goedkeuring. Zolang je niet in dezelfde files bewerkt kun je heel eenvoudig zien wat iemand heeft aangepast en zo snel beoordelen of het impact heeft.
Dit soort informatie hebben we nodig. !
Dank.
Github + node red is dus eigenlijk een slechte match.
Ik ga verder op onderzoek uit
Tips zijn welkom :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 18:36:
[...]

Dit soort informatie hebben we nodig. !
Dank.
Github + node red is dus eigenlijk een slechte match.
Ik ga verder op onderzoek uit
Tips zijn welkom :)
Ik denk dat @LinuZZ bedoeld dat het wel kan als we beiden in een eigen branch werken.
dus jij een flows.json en ik een flows.json
Die verschillen kun je dan mergen.

Of ik begrijp er geen hol van., kan ook goed ;)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 18:42:
[...]

Ik denk dat @LinuZZ bedoeld dat het wel kan als we beiden in een eigen branch werken.
dus jij een flows.json en ik een flows.json
Die verschillen kun je dan mergen.

Of ik begrijp er geen hol van., kan ook goed ;)
Ik ben dus zo’n spaghetti/spuug & plakband programmeur maar zou je niet een splitsing van de flow in meerdere subflows kunnen maken, b.v. Elke pagina een eigen flow. En dat je dan per flow updates kunt doen en voor een release deze flows kan nergens tot 1?

Zeg ik zonder detail kennis van GitHub en NodeRed…..

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Gaat niet makkelijk dus.

https://discourse.nodered...a-team-with-nodered/65860


De merge van 2 forks/branches gaat niet goed.
Zoals het nu op mij over komt...
Er zit kennelijk niet een vaste volgorde van nodes in tijdens een export
Dat resulteert dus in grote verschillen soms een veel merge conflicts

[ Voor 36% gewijzigd door edterbak op 19-01-2023 18:57 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:37:
@Maarten69 , wat ik dus zie is dat de WP een hele tijd boven z'n minimum vermogen loopt terwijl er een positieve correctie van de SS functie is. Na een tijd gaat de Ta nog wat verder omhoog en geeft SS er een extra correctie bij. Door mijn ingreep ging de correctie naar beneden, setpoint ook en daarop reageerde de WP door de compressor in frequentie te laten dalen. Als gevolg hiervan Ta omlaag, SS correctie ook weer omlaag enz. Het bleek dus dat de SS functie de WP niet naar een lagere frequentie kreeg terwijl dat wel mogelijk was (door zelf wat in te grijpen).
Kleuren (zijn die niet standaard, nooit wat aan gerommeld in NR?:
licht blauw: Ta
donker groen: Setpoint
donker blauw: Tr
Oranje: compressor frequency
licht groen: SS correctie
[Afbeelding]
Dit is dus het grote verschil tussen de typen pompen.
Bij mij doet ie dit niet.
Hij gaat veel veel sneller naar 20hz.
Ik denk dat we hier dus over na moeten denken.

Omdat een tcap langer 35+hz blijft, loopt de Ta ook veel hoger op. Het gevolg is dat het setpoint toch mee moet schuiven om niet af te slaan. Maar misschien dat een tcap en grotere dT toelaat voor hij af slaat.

Ik ga hier een keer goed voor zitten met informatie verzamelen en het te snappen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Toch lees ik daar ook wel een oplossing in. (Van miziagui)

[ Voor 23% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 19:11 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Maar @blb4 heeft toch een monobloc zoals mij?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
@Maarten69
Dat is voor de pro dev. Niet voor mij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:13:
@Maarten69
Dat is voor de pro dev. Niet voor mij.
Sorry ik zag jou daar wel voor aan :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:13:
Maar @blb4 heeft toch een monobloc zoals mij?
klopt. 7kW J generatie.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
De oplossing hebben ze gemaakt. Nodered aanpassen. soort hack. Ik wacht liever op de native oplossing. Anders loop je het risico dat er ineens na een update de boel niet meer werkt.
Knap dat ze het kunnen, maar ik hou mij liever bezig met flows. Logica en dat soort erkende. :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Wacht .
Deze?
WH-MDC07J3E5

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Helemaal
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wSVl5wgp0sXYw5vboIaCU7-Va7c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/teUCXvREIxViyyo96l8S9oQ2.png?f=user_large

[ Voor 36% gewijzigd door blb4 op 19-01-2023 19:29 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Die heb ik ook dus.
Ik zal straks al mijn instellingen even doorgeven. Dan kunnen we ze naast elkaar leggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 15-09 19:21
hier dezelfde echter de 5kw versie echter wel met radiatoren en deel vloerverwarming

[ Voor 42% gewijzigd door sjampeter op 19-01-2023 20:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Zou dat in de about erbij mogen @edterbak ?

Alias, type WP.

Kunnen gebruikers elkaar zelf benaderen bij eenzelfde WP.
Het hier in je signature zetten liep niet zo'n vaart.

[ Voor 18% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 20:14 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
TOP0    Heatpump_State  1   On
TOP1    Pump_Flow   18.39   l/min
TOP2    Force_DHW_State 0   Disabled
TOP3    Quiet_Mode_Schedule 0   Disabled
TOP4    Operating_Mode_State    0   Heat
TOP5    Main_Inlet_Temp 28  °C
TOP6    Main_Outlet_Temp    31  °C
TOP7    Main_Target_Temp    30  °C
TOP8    Compressor_Freq 29  Hz
TOP9    DHW_Target_Temp 53  °C
TOP10   DHW_Temp    51  °C
TOP11   Operations_Hours    6362    hours
TOP12   Operations_Counter  6649    count
TOP13   Main_Schedule_State 0   Disabled
TOP14   Outside_Temp    2   °C
TOP15   Heat_Energy_Production  2800    Watt
TOP16   Heat_Energy_Consumption 800 Watt
TOP17   Powerful_Mode_Time  0   Off
TOP18   Quiet_Mode_Level    0   Off
TOP19   Holiday_Mode_State  0   Off
TOP20   ThreeWay_Valve_State    0   Room
TOP21   Outside_Pipe_Temp   -3  °C
TOP22   DHW_Heat_Delta  -5  K
TOP23   Heat_Delta  3   K
TOP24   Cool_Delta  2   K
TOP25   DHW_Holiday_Shift_Temp  -15 K
TOP26   Defrosting_State    0   Disabled
TOP27   Z1_Heat_Request_Temp    30  °C
TOP28   Z1_Cool_Request_Temp    20  °C
TOP29   Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp  30  °C
TOP30   Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp   26  °C
TOP31   Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP32   Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP33   Room_Thermostat_Temp    23  °C
TOP34   Z2_Heat_Request_Temp    35  °C
TOP35   Z2_Cool_Request_Temp    10  °C
TOP36   Z1_Water_Temp   -78 °C
TOP37   Z2_Water_Temp   -78 °C
TOP38   Cool_Energy_Production  0   Watt
TOP39   Cool_Energy_Consumption 0   Watt
TOP40   DHW_Energy_Production   0   Watt
TOP41   DHW_Energy_Consumption  0   Watt
TOP42   Z1_Water_Target_Temp    30  °C
TOP43   Z2_Water_Target_Temp    35  °C
TOP44   Error   No error    Error
TOP45   Room_Holiday_Shift_Temp -15 K
TOP46   Buffer_Temp -78 °C
TOP47   Solar_Temp  -78 °C
TOP48   Pool_Temp   -78 °C
TOP49   Main_Hex_Outlet_Temp    31  °C
TOP50   Discharge_Temp  54  °C
TOP51   Inside_Pipe_Temp    29  °C
TOP52   Defrost_Temp    -31 °C
TOP53   Eva_Outlet_Temp -2  °C
TOP54   Bypass_Outlet_Temp  -31 °C
TOP55   Ipm_Temp    17  °C
TOP56   Z1_Temp 31  °C
TOP57   Z2_Temp -128    °C
TOP58   DHW_Heater_State    1   Free
TOP59   Room_Heater_State   1   Free
TOP60   Internal_Heater_State   0   Inactive
TOP61   External_Heater_State   0   Inactive
TOP62   Fan1_Motor_Speed    520 r/min
TOP63   Fan2_Motor_Speed    0   r/min
TOP64   High_Pressure   19.8    Kgf/cm2
TOP65   Pump_Speed  2900    r/min
TOP66   Low_Pressure    0   Kgf/cm2
TOP67   Compressor_Current  3.4 Ampere
TOP68   Force_Heater_State  0   Inactive
TOP69   Sterilization_State 0   Inactive
TOP70   Sterilization_Temp  62  °C
TOP71   Sterilization_Max_Time  60  Minutes
TOP72   Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp  20  °C
TOP73   Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP74   Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP75   Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP76   Heating_Mode    1   Direct
TOP77   Heating_Off_Outdoor_Temp    35  °C
TOP78   Heater_On_Outdoor_Temp  0   °C
TOP79   Heat_To_Cool_Temp   25  °C
TOP80   Cool_To_Heat_Temp   20  °C
TOP81   Cooling_Mode    1   Direct
TOP82   Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp  35  °C
TOP83   Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp   35  °C
TOP84   Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP85   Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP86   Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp  10  °C
TOP87   Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP88   Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP89   Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP90   Room_Heater_Operations_Hours    38  hours
TOP91   DHW_Heater_Operations_Hours 92  hours
TOP92   Heat_Pump_Model 20  WH-MDC07J3E5
TOP93   Pump_Duty   121 Duty
TOP94   Zones_State 0   Zone1 active
TOP95   Max_Pump_Duty   150 Duty
TOP96   Heater_Delay_Time   30  Minutes
TOP97   Heater_Start_Delta  -5  K
TOP98   Heater_Stop_Delta   0   K
TOP99   Buffer_Installed    0   Disabled
TOP100  DHW_Installed   1   Enabled
TOP101  Solar_Mode  0   Disabled
TOP102  Solar_On_Delta  10  K
TOP103  Solar_Off_Delta 5   K
TOP104  Solar_Frost_Protection  5   °C
TOP105  Solar_High_Limit    80  °C


60m² vloerverwarming
6 radiatoren.

DHW tank: Ja 300L
HEAT, 1 zone, rechtstreeks verbonden op de CV leidingen. Inclusief vloerverwarming.
Dus vloerverwarming water wordt op gestuurd, 26-31C als het warm/koud buiten is. Dat gaat ook zo de radiatoren door.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vtF9ANa4Mwc_VSHOcpTZ9LRBKfM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QxIdJlRiOMy130ylsrp7QHs9.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Zf44LAf8vZUWHoO5X348OvsLmc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w4Bdx2YnQEP4aSK1joWi8n7z.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YMj-aXOG0l9c_mN422T3uUOpAhk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/30WHe74WvVkruQ2jjI6UHFpz.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 20:12:
Zou dat in de about erbij mogen @edterbak ?

Alias, type WP.

Kunnen gebruikers elkaar zelf benaderen bij eenzelfde WP.
Het hier in je signature zetten liep niet zo'n vaart.
Prima.
Was dat de bedoeling? Dat had ik niet meegekregen.

Ik ben niet zo van dat soort onderschriften en signatures. Op het werk ook niet, geen dr proffessor piepie.. niks. Vind ik zo een onzin.

[ Voor 16% gewijzigd door edterbak op 19-01-2023 20:38 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
@blb4 Er zijn nog wel meer settings, maar dan moet ik dat ding uit zetten en door het menu wandellen. Sneeuwt net hier, dus laat hem liever even lekker door pruttelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Nwa de bedoeling, verzoek van mij tijd geleden.
Hoeft niet or, nevermind dan.

Dat is een duidelijke info, jouw instellingen etc.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
@Maarten69
Je laatste upload (v21.48) is de laatste flow?

Waar in de fixes 1, 2, 3, -, 5, 6 in zitten?
Zonder test werk?

Zo ja, dan zal ik wel deze importeren en aan de laatste actie werken, punt 4.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uvbv2qMU8K3wnAPHASGQ_-5H15I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rQYcCLwpg0kG8Zp6UOh8PtIX.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 02:22
Mijn setup:
afgifte: alleen radiatoren, gedeeltelijke naregeling middels evohome;
seriebuffer van 50 liter om systeeminhoud te vergroten en die werkt perfect met defrosts (bij een defrost gaat de pompdruk omhoog en daarmee merendeel van de flow over de buffer ipv afgiftesysteem).
DHW: nog niet, 192l boiler staat klaar om geïnstalleerd te worden. Nu nog Heat Only

Hydraulisch schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2D-lM8WnrDPamEz1pvRel_RmfGg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YWY9flJK8NEXuTbz3bpl8n9B.png?f=fotoalbum_large

NodeRed Dashboard settings:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/atl2M95hOxABTQ9HH8ovJgaiCAA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/IGoqld10xkKMzzIg9xNrSDEI.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQ-7ZujSvQsyJ1eK8legIiu4le8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/gA0TJ8C9IJn4t6fCuYYqNxc7.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zm6mS-iYlkGCFyjtb2OQiqSqqao=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jKNrGIl9TRcuqml1elyYtnwq.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UfcD92hfkD_JghHAG3_-uxAYo_g=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/lWQIsVhMqyPGGiQzyZQTISLS.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uDsG1WdUCp4BwN8pj2Bk9FyjvsE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/9Sc9JzpF5P8jGYRW2y5jJXHK.png?f=fotoalbum_tile


, settings:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Topic   Name    Value   Description
TOP0    Heatpump_State  1   On
TOP1    Pump_Flow   10.16   l/min
TOP2    Force_DHW_State 0   Disabled
TOP3    Quiet_Mode_Schedule 0   Disabled
TOP4    Operating_Mode_State    0   Heat
TOP5    Main_Inlet_Temp 28.75   °C
TOP6    Main_Outlet_Temp    31.75   °C
TOP7    Main_Target_Temp    31  °C
TOP8    Compressor_Freq 21  Hz
TOP9    DHW_Target_Temp 52  °C
TOP10   DHW_Temp    -128    °C
TOP11   Operations_Hours    548 hours
TOP12   Operations_Counter  651 count
TOP13   Main_Schedule_State 0   Disabled
TOP14   Outside_Temp    2   °C
TOP15   Heat_Energy_Production  2000    Watt
TOP16   Heat_Energy_Consumption 400 Watt
TOP17   Powerful_Mode_Time  0   Off
TOP18   Quiet_Mode_Level    3   Level 3
TOP19   Holiday_Mode_State  0   Off
TOP20   ThreeWay_Valve_State    0   Room
TOP21   Outside_Pipe_Temp   -2  °C
TOP22   DHW_Heat_Delta  -8  K
TOP23   Heat_Delta  6   K
TOP24   Cool_Delta  5   K
TOP25   DHW_Holiday_Shift_Temp  -15 K
TOP26   Defrosting_State    0   Disabled
TOP27   Z1_Heat_Request_Temp    31  °C
TOP28   Z1_Cool_Request_Temp    0   °C
TOP29   Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp  31  °C
TOP30   Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp   32  °C
TOP31   Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP32   Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP33   Room_Thermostat_Temp    21  °C
TOP34   Z2_Heat_Request_Temp    35  °C
TOP35   Z2_Cool_Request_Temp    0   °C
TOP36   Z1_Water_Temp   -78 °C
TOP37   Z2_Water_Temp   -78 °C
TOP38   Cool_Energy_Production  0   Watt
TOP39   Cool_Energy_Consumption 0   Watt
TOP40   DHW_Energy_Production   0   Watt
TOP41   DHW_Energy_Consumption  0   Watt
TOP42   Z1_Water_Target_Temp    31  °C
TOP43   Z2_Water_Target_Temp    35  °C
TOP44   Error   No error    Error
TOP45   Room_Holiday_Shift_Temp -15 K
TOP46   Buffer_Temp -78 °C
TOP47   Solar_Temp  -78 °C
TOP48   Pool_Temp   -78 °C
TOP49   Main_Hex_Outlet_Temp    32  °C
TOP50   Discharge_Temp  53  °C
TOP51   Inside_Pipe_Temp    28  °C
TOP52   Defrost_Temp    -31 °C
TOP53   Eva_Outlet_Temp -1  °C
TOP54   Bypass_Outlet_Temp  -31 °C
TOP55   Ipm_Temp    19  °C
TOP56   Z1_Temp 31  °C
TOP57   Z2_Temp -128    °C
TOP58   DHW_Heater_State    0   Blocked
TOP59   Room_Heater_State   0   Blocked
TOP60   Internal_Heater_State   0   Inactive
TOP61   External_Heater_State   0   Inactive
TOP62   Fan1_Motor_Speed    360 r/min
TOP63   Fan2_Motor_Speed    0   r/min
TOP64   High_Pressure   20.2    Kgf/cm2
TOP65   Pump_Speed  1400    r/min
TOP66   Low_Pressure    0   Kgf/cm2
TOP67   Compressor_Current  2.4 Ampere
TOP68   Force_Heater_State  0   Inactive
TOP69   Sterilization_State 0   Inactive
TOP70   Sterilization_Temp  65  °C
TOP71   Sterilization_Max_Time  10  Minutes
TOP72   Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp  15  °C
TOP73   Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP74   Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP75   Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP76   Heating_Mode    1   Direct
TOP77   Heating_Off_Outdoor_Temp    19  °C
TOP78   Heater_On_Outdoor_Temp  -1  °C
TOP79   Heat_To_Cool_Temp   15  °C
TOP80   Cool_To_Heat_Temp   10  °C
TOP81   Cooling_Mode    0   Comp. Curve
TOP82   Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp  35  °C
TOP83   Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp   35  °C
TOP84   Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP85   Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP86   Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp  15  °C
TOP87   Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP88   Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP89   Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP90   Room_Heater_Operations_Hours    0   hours
TOP91   DHW_Heater_Operations_Hours 0   hours
TOP92   Heat_Pump_Model 27  WH-MDC07J3E5
TOP93   Pump_Duty   84  Duty
TOP94   Zones_State 0   Zone1 active
TOP95   Max_Pump_Duty   104 Duty
TOP96   Heater_Delay_Time   20  Minutes
TOP97   Heater_Start_Delta  -5  K
TOP98   Heater_Stop_Delta   -2  K
TOP99   Buffer_Installed    0   Disabled
TOP100  DHW_Installed   0   Disabled
TOP101  Solar_Mode  0   Disabled
TOP102  Solar_On_Delta  10  K
TOP103  Solar_Off_Delta 5   K
TOP104  Solar_Frost_Protection  5   °C
TOP105  Solar_High_Limit    80  °C
TOP106  Pump_Flowrate_Mode  0   DeltaT
TOP107  Liquid_Type 0   Water
TOP108  Alt_External_Sensor 0   Disabled
TOP109  Anti_Freeze_Mode    1   Enabled
TOP110  Optional_PCB    0   Disabled
TOP111  Z1_Sensor_Settings  0   Water Temperature
TOP112  Z2_Sensor_Settings  0   Water Temperature
TOP113  Buffer_Tank_Delta   5   K
TOP114  External_Pad_Heater 0   Disabled

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 20:50:
@Maarten69
Je laatste upload (v21.48) is de laatste flow?

Waar in de fixes 1, 2, 3, -, 5, 6 in zitten?
Zonder test werk?

Zo ja, dan zal ik wel deze importeren en aan de laatste actie werken, punt 4.

[Afbeelding]
Ja klopt, getest ook.

Verzoek om als eerste een left-over debug msg in de softstart weg te halen.
code:
1
msg99.payload = "Test************************************** SP: " + msg1.payload;

Die return eronder mag dan weer terug zoals was naar: return [msg1,null];

Ik was benieuwd hoe of wat, je mag het altijd nog eens uitleggen. :)

[ Voor 22% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 20:59 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 20:51:
Mijn setup:
afgifte: alleen radiatoren, gedeeltelijke naregeling middels evohome;
seriebuffer van 50 liter om systeeminhoud te vergroten en die werkt perfect met defrosts (bij een defrost gaat de pompdruk omhoog en daarmee merendeel van de flow over de buffer ipv afgiftesysteem).
DHW: nog niet, 192l boiler staat klaar om geïnstalleerd te worden. Nu nog Heat Only

Hydraulisch schema:
[Afbeelding]

NodeRed Dashboard settings:
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding]


, settings:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Topic   Name    Value   Description
TOP0    Heatpump_State  1   On
TOP1    Pump_Flow   10.16   l/min
TOP2    Force_DHW_State 0   Disabled
TOP3    Quiet_Mode_Schedule 0   Disabled
TOP4    Operating_Mode_State    0   Heat
TOP5    Main_Inlet_Temp 28.75   °C
TOP6    Main_Outlet_Temp    31.75   °C
TOP7    Main_Target_Temp    31  °C
TOP8    Compressor_Freq 21  Hz
TOP9    DHW_Target_Temp 52  °C
TOP10   DHW_Temp    -128    °C
TOP11   Operations_Hours    548 hours
TOP12   Operations_Counter  651 count
TOP13   Main_Schedule_State 0   Disabled
TOP14   Outside_Temp    2   °C
TOP15   Heat_Energy_Production  2000    Watt
TOP16   Heat_Energy_Consumption 400 Watt
TOP17   Powerful_Mode_Time  0   Off
TOP18   Quiet_Mode_Level    3   Level 3
TOP19   Holiday_Mode_State  0   Off
TOP20   ThreeWay_Valve_State    0   Room
TOP21   Outside_Pipe_Temp   -2  °C
TOP22   DHW_Heat_Delta  -8  K
TOP23   Heat_Delta  6   K
TOP24   Cool_Delta  5   K
TOP25   DHW_Holiday_Shift_Temp  -15 K
TOP26   Defrosting_State    0   Disabled
TOP27   Z1_Heat_Request_Temp    31  °C
TOP28   Z1_Cool_Request_Temp    0   °C
TOP29   Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp  31  °C
TOP30   Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp   32  °C
TOP31   Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP32   Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP33   Room_Thermostat_Temp    21  °C
TOP34   Z2_Heat_Request_Temp    35  °C
TOP35   Z2_Cool_Request_Temp    0   °C
TOP36   Z1_Water_Temp   -78 °C
TOP37   Z2_Water_Temp   -78 °C
TOP38   Cool_Energy_Production  0   Watt
TOP39   Cool_Energy_Consumption 0   Watt
TOP40   DHW_Energy_Production   0   Watt
TOP41   DHW_Energy_Consumption  0   Watt
TOP42   Z1_Water_Target_Temp    31  °C
TOP43   Z2_Water_Target_Temp    35  °C
TOP44   Error   No error    Error
TOP45   Room_Holiday_Shift_Temp -15 K
TOP46   Buffer_Temp -78 °C
TOP47   Solar_Temp  -78 °C
TOP48   Pool_Temp   -78 °C
TOP49   Main_Hex_Outlet_Temp    32  °C
TOP50   Discharge_Temp  53  °C
TOP51   Inside_Pipe_Temp    28  °C
TOP52   Defrost_Temp    -31 °C
TOP53   Eva_Outlet_Temp -1  °C
TOP54   Bypass_Outlet_Temp  -31 °C
TOP55   Ipm_Temp    19  °C
TOP56   Z1_Temp 31  °C
TOP57   Z2_Temp -128    °C
TOP58   DHW_Heater_State    0   Blocked
TOP59   Room_Heater_State   0   Blocked
TOP60   Internal_Heater_State   0   Inactive
TOP61   External_Heater_State   0   Inactive
TOP62   Fan1_Motor_Speed    360 r/min
TOP63   Fan2_Motor_Speed    0   r/min
TOP64   High_Pressure   20.2    Kgf/cm2
TOP65   Pump_Speed  1400    r/min
TOP66   Low_Pressure    0   Kgf/cm2
TOP67   Compressor_Current  2.4 Ampere
TOP68   Force_Heater_State  0   Inactive
TOP69   Sterilization_State 0   Inactive
TOP70   Sterilization_Temp  65  °C
TOP71   Sterilization_Max_Time  10  Minutes
TOP72   Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp  15  °C
TOP73   Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP74   Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP75   Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP76   Heating_Mode    1   Direct
TOP77   Heating_Off_Outdoor_Temp    19  °C
TOP78   Heater_On_Outdoor_Temp  -1  °C
TOP79   Heat_To_Cool_Temp   15  °C
TOP80   Cool_To_Heat_Temp   10  °C
TOP81   Cooling_Mode    0   Comp. Curve
TOP82   Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp  35  °C
TOP83   Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp   35  °C
TOP84   Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15  °C
TOP85   Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp  -5  °C
TOP86   Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp  15  °C
TOP87   Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp   10  °C
TOP88   Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30  °C
TOP89   Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp  20  °C
TOP90   Room_Heater_Operations_Hours    0   hours
TOP91   DHW_Heater_Operations_Hours 0   hours
TOP92   Heat_Pump_Model 27  WH-MDC07J3E5
TOP93   Pump_Duty   84  Duty
TOP94   Zones_State 0   Zone1 active
TOP95   Max_Pump_Duty   104 Duty
TOP96   Heater_Delay_Time   20  Minutes
TOP97   Heater_Start_Delta  -5  K
TOP98   Heater_Stop_Delta   -2  K
TOP99   Buffer_Installed    0   Disabled
TOP100  DHW_Installed   0   Disabled
TOP101  Solar_Mode  0   Disabled
TOP102  Solar_On_Delta  10  K
TOP103  Solar_Off_Delta 5   K
TOP104  Solar_Frost_Protection  5   °C
TOP105  Solar_High_Limit    80  °C
TOP106  Pump_Flowrate_Mode  0   DeltaT
TOP107  Liquid_Type 0   Water
TOP108  Alt_External_Sensor 0   Disabled
TOP109  Anti_Freeze_Mode    1   Enabled
TOP110  Optional_PCB    0   Disabled
TOP111  Z1_Sensor_Settings  0   Water Temperature
TOP112  Z2_Sensor_Settings  0   Water Temperature
TOP113  Buffer_Tank_Delta   5   K
TOP114  External_Pad_Heater 0   Disabled
Je min en max water temp staan op 20 en 21 graden. Maar dat wordt overduidelijk genegeerd :? Bij mij houdt 'ie zich daar netjes aan. Er is toch geen override setting voor ofzo?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
@blb4
Het voornaamste dat ik zie in de instellingen is dat mijn heat delta de helft is, en mijn max flow hoger.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 20:51:
[...]

Ja klopt, getest ook.

Verzoek om als eerste een left-over debug msg in de softstart weg te halen.
code:
1
msg99.payload = "Test************************************** SP: " + msg1.payload;

Die return eronder mag dan weer terug zoals was naar: return [msg1,null];

Ik was benieuwd hoe of wat, je mag het altijd nog eens uitleggen. :)
Welk regelnummer?
okay, haal ik dat deel er uit straks. Eerst de meiden hier met de rubberen hamer beuken....

Ik zal dan gelijk kijken naar wat je bedoelt. met die uitleg zal ik daarna hier wel komen.
Maar houd je adem niet in. zo snel zijn ze niet hier.
Pagina: 1 ... 57 ... 121 Laatste