Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
WAR geeft SP van 29°C
Run van 15 minuten.
Log met 1 min beperking op SS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| 19/01 13:00:47 - Compressor: stopped 19/01 13:00:42 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off) 19/01 13:00:40 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20°C) 19/01 13:00:40 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20 °C) 19/01 13:00:37 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 19/01 12:56:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 19/01 12:56:17 - Function SoftStart: Correction: -2.25 > -3 °C - (STABLE) Freq: 49Hz, SP_Final: 27°C 19/01 12:55:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 19/01 12:55:17 - Function SoftStart: Correction: 0.5 > -2.25 °C - (STABLE) Freq: 44Hz, SP_Final: 27.8°C 19/01 12:52:48 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 19/01 12:52:48 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > 0.5 °C - (STABLE) Freq: 40Hz, SP_Final: 30.5°C 19/01 12:51:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SoftStart) 19/01 12:51:47 - Function SoftStart: Correction: -2 > -0.75 °C - (STABLE) Freq: 45Hz, SP_Final: 29.3°C 19/01 12:50:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SoftStart) 19/01 12:50:47 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 49Hz, SP_Final: 28°C 19/01 12:48:40 - Function RTC: Operation mode to Heat only 19/01 12:48:40 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20 °C) 19/01 12:46:37 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 19/01 12:46:37 - Compressor: running 19/01 12:46:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C 19/01 12:43:24 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc on/off) 19/01 12:43:22 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20.1°C) 19/01 12:43:19 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C |
Volgt zo een run zonder. Kan alvast verklappen dat het nagenoeg niet uit maakt bij mij, nou krijgt deze run natuurlijk niet meer het koude water van de aanvoerleiding naar WP zoals bij 1ste run.
EDIT
Het is buiten 3,2°C
WAR geeft SP van 29°C
Run van 15 minuten.
Log met zonder beperking op SS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| 19/01 13:22:47 - Compressor: stopped 19/01 13:22:44 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off) 19/01 13:22:42 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20°C) 19/01 13:22:39 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 19/01 13:13:57 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 19/01 13:13:57 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 40Hz, SP_Final: 26.5°C 19/01 13:10:27 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SoftStart) 19/01 13:10:27 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 40Hz, SP_Final: 26°C 19/01 13:07:27 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 19/01 13:07:27 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C 19/01 13:07:27 - Compressor: running 19/01 13:07:09 - Function RTC: Operation mode to Heat only 19/01 13:04:41 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SP Calculation) 19/01 13:04:13 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc on/off) 19/01 13:04:11 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20°C) 19/01 13:04:08 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C |
Zoek de verschillen...
De run zonder beperking drukt de compressor eerder in Hz, maar dat komt natuurlijk omdat hij met beperking (SS) pas na 1 minuut runtime ingrijpt.
[ Voor 28% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 14:00 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Hier ben ik ook mee aan het stoeien geweest in het verleden.Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:41:
Ik ben het er wel mee eens dat de softstart na fase 1 (STARTUP) best begrenst zou mogen worden naar max 1 correctie per 1 of 2 minuten. (het liefst 160 sec).
Na 3 minuten te hoog kan de WP namelijk afslaan.
Moeilijkheid is dat sommige gebruikers de meet frequentie op 5s hebben staan, sommige op 30s.
Dan heb je nog verschil in type pomp. De ene pomp heeft een snellere agressievere reactie nodig en de andere slaat dan te snel af.
Balansen op de rand van een mes.
De mogelijkheid om hier mee te spelen zit er al in in ieder geval.
@Maarten69blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:50:
[...]
Ho ho, eerst een issue aanmaken op github, dan accepteren dat 't ontwikkeld moet worden, vaststellen in welke release dat moet komen en dan pas oppakken
Precies. Geen issue op GitHub, geen werk.
Tweede vraag is wanneer we dit gaan veranderen.
En hoe natuurlijk
Na 2 minuten te hoog vziw. Maar goed idee, elke paar secoden corrigeren heeft zeker geen nut. Waarom denk je specifiek aan 160 sec?Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:41:
Ik ben het er wel mee eens dat de softstart na fase 1 (STARTUP) best begrenst zou mogen worden naar max 1 correctie per 1 of 2 minuten. (het liefst 160 sec).
Na 3 minuten te hoog kan de WP namelijk afslaan.
Ik heb gisteren bijv. 120 MQTT commando's verstuurd, dat is denk ik vrij normaal voor mijn situatie, maar als er nog wat defrosts bij zitten schiet dat wel aardig omhoog nog.
Absoluut, dat zorgt zeker voor minder 'afrondingsfouten', of in het slechtse geval evenveel. Maar dat is slechts een kwestie van de laatste (v3.1) HeishaMon draaien toch?Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:25:
Zouden de inlet en outlet temperaturen met tienden dan toch beter werken?
3 minuten (180s) niet ingrijpen met een te laag SP (Target) en de WP schakelt uit. Wel een goede onderdrukkingAikon schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:28:
[...]
Na 2 minuten te hoog vziw. Maar goed idee, elke paar secoden corrigeren heeft zeker geen nut. Waarom denk je specifiek aan 160 sec?
Ik heb gisteren bijv. 120 MQTT commando's verstuurd, dat is denk ik vrij normaal voor mijn situatie, maar als er nog wat defrosts bij zitten schiet dat wel aardig omhoog nog.
[...]
Absoluut, dat zorgt zeker voor minder 'afrondingsfouten', of in het slechtse geval evenveel. Maar dat is slechts een kwestie van de laatste (v3.1) HeishaMon draaien toch?
Ja de laatste 3.1 firmware ondersteund de preciezere temperaturen van Ta en Tr.
Ik ga nu testen met 160 seconden beperking, maar wel met een eerste trigger bij compressor start.
Standby
Ik heb laatste post nogal ge-edit, F5
[ Voor 4% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 13:33 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Testen mag altijd natuurlijk. Als het maar niet in de upload terecht komt.
Understood, outedterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:34:
Maarten, plannen, overleggen, dan pas bouwen.![]()
Testen mag altijd natuurlijk. Als het maar niet in de upload terecht komt.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Misschien nog iets van een hysterese inbouwen? Als je op setpoint van 32 zit pas verhogen/verlagen als de berekening 32,7 cq 31,3 geeft?Aikon schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:28:
[...]
Absoluut, dat zorgt zeker voor minder 'afrondingsfouten', of in het slechtse geval evenveel. Maar dat is slechts een kwestie van de laatste (v3.1) HeishaMon draaien toch?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Dat is idd ook wat ik verwachtte (als nadeel van deze vertraging).Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:01:
Zoek de verschillen...
De run zonder beperking drukt de compressor eerder in Hz, maar dat komt natuurlijk omdat hij met beperking (SS) pas na 1 minuut runtime ingrijpt.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Probleem 1;
De verschillend pompen, verschillende settings nodig
Probleem 2;
Variërende timing van de pompen/heishamon
Idee voor probleem 1,
De variabelen welke intern gebruikt worden voor de vertraging.. via het dashboard aanbieden aan de gebruiker.
Idee voor probleem 2
Als de ss node start te tellen, een extra output pin maken naar een delay node (170s) en deze verbinden aan de ingang van de ss node als trigger.
Zo is de timing onafhankelijk van de meetfrequentie.
Kom maar op met de goede suggesties
'Als de laatste twee waardes oplopen mag ie wel snel omhoog, maar pas na twee minuten omlaag' oid
@edterbak is het niet praktischer om een bepaalde firmware en/of setting te vereisen?
[ Voor 21% gewijzigd door MikeyMan op 19-01-2023 13:48 ]
Ik zit zelf nog op 2.0. zit prima. Heeft niet mijn voorkeur. Dont fix if not brokenMikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:47:
@edterbak is het niet praktischer om een bepaalde firmware en/of setting te vereisen?
Ja zoiets zou kunnen helpen.MikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:47:
Is er niet iets te bedenken om rekening te houden met een trend?
'Als de laatste twee waardes oplopen mag ie wel snel omhoog, maar pas na twee minuten omlaag' oid
@edterbak is het niet praktischer om een bepaalde firmware en/of setting te vereisen?
Hier resultaat van een beperking 160 sec voor de softstart, maar wel een trigger SS bij een start v/d compressor: (4 SetHeatRequests) EDIT: haha dat had die zonder beperking ook
Ziet er best veel belovend uit! Het idee van @edterbak met instelbare tijd kan de problemen tussen verschillende WP's oplossen. Max instelling moet dan wel tegen de 160s zijn denk ik.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 19/01 13:50:17 - Compressor: stopped 19/01 13:50:13 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off) 19/01 13:50:11 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20°C) 19/01 13:50:08 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C 19/01 13:42:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 19/01 13:42:47 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 37Hz, SP_Final: 26.5°C 19/01 13:39:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SoftStart) 19/01 13:39:47 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2.75 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 26.3°C 19/01 13:35:17 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SoftStart) 19/01 13:35:17 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 27°C 19/01 13:35:17 - Compressor: running 19/01 13:32:47 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SP Calculation) 19/01 13:32:07 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc on/off) 19/01 13:32:05 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20°C) 19/01 13:32:02 - RTC: Room setpoint changed to: 20.6 °C |
Je ziet bij start meteen de 1ste SS correctie, daarna elke 160 sec.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Mjah, broken... Er is best veel toegevoegd inmiddels. Decimalen, betere wifi afhandeling, inzicht in pulsen, andere types toegevoegd, instelbare update.edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:51:
[...]
Ik zit zelf nog op 2.0. zit prima. Heeft niet mijn voorkeur. Dont fix if not broken
Mag inmiddels wel een keertje toch :
@Maarten69 voorlaatste setpoint opslaan en test op delta groter dan 1?
[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 19-01-2023 14:00 ]
Niet doorvertellen, @edterbak draait thuis ook nog met versie v17.0MikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:54:
[...]
Mjah, broken... Er is best veel toegevoegd inmiddels. Decimalen, betere wifi afhandeling, inzicht in pulsen, andere types toegevoegd, instelbare update.
Mag inmiddels wel een keertje toch
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Heheheblb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:00:
[...]
Niet doorvertellen, @edterbak draait thuis ook nog met versie v17.0
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Je hebt gelijk, het is 3 minuten.Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:31:
[...]
3 minuten (180s) niet ingrijpen met een te laag SP (Target) en de WP schakelt uit. Wel een goede onderdrukking
hahahaha...blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:00:
[...]
Niet doorvertellen, @edterbak draait thuis ook nog met versie v17.0
Geef alleen aan dat je hoog inzet nog.
https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/75
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Had dit bericht gemist, dat is vreemd.fietsensloper schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 12:40:
Maar hij geeft bij mij in 1 en dezelfde seconde aan dat hij een correctie doet van 2 naar 1 graden, en weer terug van 1 naar 2 graden.
code:
1 2 3 4 19/01 11:39:13 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, SP_Final: 31°C 19/01 11:38:59 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, SP_Final: 32°C 19/01 11:38:59 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SoftStart) 19/01 11:38:59 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, SP_Final: 31°C
Welke versie en komt dat regelmatig voor?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ja, bugs vastleggen is altijd welkom. En wat je doet is perfect. plaatje er bij, toelichting.blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:34:
Ik heb een bug report gemaakt, is dat zoals gewenst?
https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/75
TOP.
Ziet er prima uit, die kende ik nog niet overigens.blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:34:
Ik heb een bug report gemaakt, is dat zoals gewenst?
https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/75
@edterbak Het wordt tijd om wat leuke assistentes aan te nemen.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ja, ik heb het wel vaker gezien inderdaad. Ik vond het nooit zo'n probleem. Maar nu ik er een keer door in de kou heb gezeten vond ik het wel een probleemMaarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:36:
[...]
Had dit bericht gemist, dat is vreemd.
Welke versie en komt dat regelmatig voor?
Dit was met versie 21.47 die ik vanmorgen geïnstalleerd heb om 10.30 uur.
Hiervoor een aantal weken op 21.29 gedraaid, en daar heb ik het ook wel gezien.
Heishamon instellingen etc.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik heb nu alle punten uit de takenlijst.md overgezet naar issues op ons board.
Zo kunnen we straks kijken wat we als eerste moeten oppakken, de inhoud finetunen. etc.
Ik had het al gezien, dank daarvoor. Ik heb je meteen werk gegeven door je ergens aan te assignenedterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:48:
@Maarten69
Ik heb nu alle punten uit de takenlijst.md overgezet naar issues op ons board.
Zo kunnen we straks kijken wat we als eerste moeten oppakken, de inhoud finetunen. etc.
[ Voor 8% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 14:57 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Add possibility to change setpoint through scheduler#50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Lower setpoint during night. Also for Maarten69 [edit Edterbak] I propose to build in the scheduler an option to set the ROOM temperature setpoint. This is a better and more flexible option against the night_reduction_room_temperature. It is also the same as it is in the wallmounted controller. You can program it different on weekdays/weekends. you can program it with as many steps as you require. 3 or 4 temperature setpoint changes in 1 day. Drop the night-reduction-room-setpoint replace it with this scheduler addition. |
@Maarten69 @MikeyMan
Jullie idee graag hierover
Zou persoonlijk nr 49 momenteel hogere prio geven
Check!edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:06:
De inhoud en de details wil ik al wel helemaal af hebben. Dat als we er voor kiezen het uit te voeren, dat we niet eerst nog een discussie met menigsverschil ergens over moeten oplossen.
Volgens mij is het zo simpel als een 'setpoint' toevoegen aan de scheduler.
Maar dat heeft zeker voor de layout nogal gevolgen.
Goed of goed.?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Juist zoiets inderdaad. Ik kies dan goed.edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:08:
Dat layout verhaal heb ik al bedacht. ....een popup met temperaturen.. Tadaaaa
Goed of goed.?
[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 15:09 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Daar heb ik nooit meer last van.sjampeter schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:32:
net ff nieuwe versie erop gegooit, echter wederom de link in node verbinding voor de kamertemp weg. 2e keer nu. ben ik de enige?.
[Afbeelding]
Je hebt de kamer temp sensor wel eerst op een eigen flow (WP_Personal) staan en daar een link-out node verbonden met die uit je plaatje?
Tzal een keer tijd worden of niet dansjampeter schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:34:
positief is dat de custom block functie weer lijkt te werken. top @Maarten69
[ Voor 15% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 15:35 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Blijft hier gewoon werken na update.sjampeter schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:32:
net ff nieuwe versie erop gegooit, echter wederom de link in node verbinding voor de kamertemp weg. 2e keer nu. ben ik de enige?.
[Afbeelding]
inderdaad heb ik een aparte pagina voor zulke dingen met een link out node .als het alleen bij mij is, zal het ook aan mij liggenMaarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:35:
[...]
Daar heb ik nooit meer last van.
Je hebt de kamer temp sensor wel eerst op een eigen flow (WP_Personal) staan en daar een link-out node verbonden met die uit je plaatje?
[...]
Tzal een keer tijd worden of niet dan


Hier ook.
Over die setpoint discussie: Ik gebruik de flow voor External Thermostat Setpoint op mijn WP personal page. Daar heb ik wat aan vast geknutseld met evohome contrib om op die manier mijn woonkamer setpoint en temperatuur door te geven.
/f/image/6e60BQLTYtwF9O2yG8FfDoak.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb begrepen dat 't ook nog ergens op een todo lijstje stond om deze External Thermostat Setpoint in de standaard functionaliteit op te nemen? Is dat dit issue 49 of zal ik 't ook nog als enhancement request opgeven?
[ Voor 19% gewijzigd door blb4 op 19-01-2023 15:42 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Euh... Die zit er toch al in?blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:41:
[...]
Hier ook.
Over die setpoint discussie: Ik gebruik de flow voor External Thermostat Setpoint op mijn WP personal page. Daar heb ik wat aan vast geknutseld met evohome contrib om op die manier mijn woonkamer setpoint en temperatuur door te geven.
[Afbeelding]
Ik heb begrepen dat 't ook nog ergens op een todo lijstje stond om deze External Thermostat Setpoint in de standaard functionaliteit op te nemen? Is dat dit issue 49 of zal ik 't ook nog als enhancement request opgeven?
Heb daar zelf niks voor geknutseld
:fill(white):strip_exif()/f/image/q68tOR38zzUp4kOvxtEdsjZf.png?f=user_large)
[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 19-01-2023 15:45 ]
Drop the night-reduction-room-setpoint -> betekend dat de hele Night Reduction lozen? Oftewel 's nachts met dezelfde watertemperatuur verwarmen als overdag?edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:02:
https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/50
Add possibility to change setpoint through scheduler#50
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lower setpoint during night. Also for Maarten69 [edit Edterbak] I propose to build in the scheduler an option to set the ROOM temperature setpoint. This is a better and more flexible option against the night_reduction_room_temperature. It is also the same as it is in the wallmounted controller. You can program it different on weekdays/weekends. you can program it with as many steps as you require. 3 or 4 temperature setpoint changes in 1 day. Drop the night-reduction-room-setpoint replace it with this scheduler addition.
@Maarten69 @MikeyMan
Jullie idee graag hierover
Dat zal voor extreem korte runs zorgen bij degene zoals ik die met wat hogere temperaturen moeten werken ivm radiatoren. En dat is nou juist niet het idee van de flow
[edit]
Nee, je zal Nightreduction room temperature bedoelen, zie ik ook staan nu. Die 2 soort van afwisselende setpoints. Die vond ik nooit erg intuitief, als je dat idd simepeler via de scheduler kan doen zou dat perfect zijn. Meer dan 2 is nooit verkeerd, al ik zal ik daar denk ik geen gebruik van maken.
[ Voor 11% gewijzigd door Aikon op 19-01-2023 15:51 ]
Een nieuwe taak met de naam:
Set room setpoint to in lijstje van scheduler.
Na selecteren een pop-up met een dropdown-box om de juiste temperatuur te kiezen.
deze taak kun je dan natuurlijk gewoon 2x maken met ieder hun eigen temperatuur.
[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 15:52 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Zoals @MikeyMan al zei deze zitten er al een tijdje in:blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:41:
[...]
Ik heb begrepen dat 't ook nog ergens op een todo lijstje stond om deze External Thermostat Setpoint in de standaard functionaliteit op te nemen? Is dat dit issue 49 of zal ik 't ook nog als enhancement request opgeven?
/f/image/wezv0FVYxp1lsU5ZGipy6VIL.png?f=fotoalbum_large)
Issue #49 updated and closed.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ok, dit stukje is dan vnl wat controle op vreemde waarden, preventie te veel triggers als er steeds dezelfde waarde wordt gegeven en wat extra logging. Is dat dan nog iets om op te nemen? Voor mij werkt 't zo ook prima hoorMaarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:10:
[...]
Zoals @MikeyMan al zei deze zitten er al een tijdje in:
Issue #49 updated and closed.
/f/image/bGn4Y2gDsVMWzJwzWVRSJ6Q0.png?f=fotoalbum_large)
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Ik zou het eerst even disabled (zonder weg te gooien) en dan proberen zonder die nodes.blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:17:
[...]
Ok, dit stukje is dan vnl wat controle op vreemde waarden, preventie te veel triggers als er steeds dezelfde waarde wordt gegeven en wat extra logging. Is dat dan nog iets om op te nemen? Voor mij werkt 't zo ook prima hoor.
[Afbeelding]
Nog even over je issue op github...
ik plaats even het plaatje hier, zelf in plaatje even kleurcodes toegevoegd.
Even brainstormen hierzo, ik zie het nog niet direct.
/f/image/GKes1Ou14IX8Ipx7I9SFAJs0.png?f=fotoalbum_large)
de vraag is dus: Waarom geeft de SS positieve correcties terwijl hij best onder Ta mag corrigeren.
[ Voor 19% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 16:56 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
EDIT: plaatje hierboven nu aangepast met juiste kleurcodes.
[ Voor 39% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 16:56 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Kleuren (zijn die niet standaard, nooit wat aan gerommeld in NR?:
licht blauw: Ta
donker groen: Setpoint
donker blauw: Tr
Oranje: compressor frequency
licht groen: SS correctie
/f/image/QSbNz4ViBFBcTsoHE4PKmKVh.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 31% gewijzigd door blb4 op 19-01-2023 16:42 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Maarre jouw ingreep @blb4 was niks meer dan de max setpoint increase +5 via+4 naar +3 te zetten?
[ Voor 99% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 16:44 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ja maar na een defrost (reset) en SS timer van 6h is dat wel een beetje vroeg.MikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:49:
Das toch de 'keep running' functie die denkt dat de Ta omhoog moet?
@blb4 kun je eens een nieuwe run starten met "extend logging" schakelaar aan.
Wordt wel groot log, dus stuur maar via PM.
Laat gerust lopen totdat je ziet dat het fout gaat, goed?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Done!Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:45:
@fietsensloper zou je zo vriendelijk willen zijn ook een issue op github aan te maken met zo veel mogelijk info.
Heishamon instellingen etc.
Ik blonk nooit uit in tekenenAikon schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:43:
Het duurde erg lang voor ik het 'pijltje' in het screenshot zagMaar nu snap ik em.
Maarre jouw ingreep @blb4 was niks meer dan de max setpoint increase +5 via+4 naar +3 te zetten?
[ Voor 11% gewijzigd door blb4 op 19-01-2023 16:58 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Wat ik zie is dat de SS in stage2 doet wat hij moet doen.
De Target 1 graag onder outlet houden.
Verdorie, je signature zegt nota bene dat je dezelfde WP als mij hebt...
[ Voor 19% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 17:01 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Function SoftStart: Test************************************** SP: -2
Dat is mijn schuld, ik zie het nu pas voor de eerste keer in mijn log, na een herstart SS (schakelaar aan/uit)
Ik was benieuwd wanneer hij deze regel uitvoerde, niks functioneels hoor. Just ignore
bij deze voorwaarde dus:
1
2
| if ( (TimeElapsed > Stage_1_Duration && TimeElapsed_phase2 < 80) || (TimeElapsed < Stage_1_Duration && TimeElapsed_phase2 < 9) ) ... |
[ Voor 21% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 17:09 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Om 06:30 uur stijgt jouw Ta (outlet) zo snel dat hij wel moet + corrigeren om niet uit te vallen.
Zeg ik toch goed he jongens?
Blijft best ingewikkeld.
Ben het wel met je eens dat het volgens mij niet klopt hoor @blb4
[ Voor 17% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 17:19 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Corrigeren zal zeker nodig zijn, de vraag is met hoeveel. Op dat tijdstip staat nog niet alle afgifte open (ik ben nog zo'n sukkel die nachtverlaging wil toepassen met een WP), pas om 08:00u gaat veel open.Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 17:14:
@blb4 Als de SS correctie 0 is lees ik 34 graden af. Dus dat is je Start_SP zeg maar.
Om 06:30 uur stijgt jouw Ta (outlet) zo snel dat hij wel moet + corrigeren om niet uit te vallen.
Zeg ik toch goed he jongens?
Blijft best ingewikkeld.
Ben het wel met je eens dat het volgens mij niet klopt hoor @blb4
Ik ben zelf wat aan 't fröbelen gegaan, lijkt goed te gaan maar laat 't weten:
/f/image/VWpEYHNiXdj9i3EsQ4RXmosm.png?f=fotoalbum_large)
update: lijkt goed te werken (pijltjes tekenen ook
/f/image/NA60FkUAyfhT04idnIXm0sjJ.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 15% gewijzigd door blb4 op 19-01-2023 17:42 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
@edterbak Let je op, we hebben volgens mij een 3e programmeur gevonden.
Ik ga vakantie boeken.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Als je van spaghetti, spuug & plakband houdMaarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 17:31:
@blb4 Vind ik nog eens zo'n slecht idee van je. ben benieuwd, dat zou de setpoint 2 graden onder Ta houden in stage2 zolang de compressor boven de 23 Hz loopt.
@edterbak Let je op, we hebben volgens mij een 3e programmeur gevonden.
Ik ga vakantie boeken.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Ik weet niet of het al gezegd is in de 3 paginas aan berichten die ik gemist heb, maar het werken in git aan 1 file is niet prettig om het netjes uit te drukken. Ik denk dat je dus beide moet doen om het goed te doen, iets waar ik graag bij wil helpen. Als je eenmaal meerdere files hebt (wat ik uit de eerste minuut van de video begrijp) dan is het aanmaken van een branch en merge requests super eenvoudig en maakt dat ook anderen commits kunnen gaan doen die jij en/of Maarten dan mergen na goedkeuring. Zolang je niet in dezelfde files bewerkt kun je heel eenvoudig zien wat iemand heeft aangepast en zo snel beoordelen of het impact heeft.edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 08:47:
[...]
Ik denk dat we dat wel kunnen. Eerst even proberen op een ander project voor alles in het 100 loopt.
Maar als ik er zo over nadenk, vraag ik mij af wat de winst is.
Voordeel:
- Het proces van push/pull is sneller
- De upload is altijd in het juiste format
- Credentials automatisch er uit.
Nadeel:
- Resultaat (een upload) is het zelfde
- Kunnen nog steeds niet tegelijk werken. Daar heb je actief gebruik van branches voor nodig en dat snap ik nog niet.
Heeft iemand hier iets aan toe te voegen of een mening/advies?
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
Plus 1 van mij hiervoor, ik was toevallig vandaag op zoek naar een aanpas mogelijkheid (in dit geval wilde ik eigenlijk dat hij even een uurtje niets deed)edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:02:
https://github.com/edterb...ishamon_control/issues/50
Add possibility to change setpoint through scheduler#50
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lower setpoint during night. Also for Maarten69 [edit Edterbak] I propose to build in the scheduler an option to set the ROOM temperature setpoint. This is a better and more flexible option against the night_reduction_room_temperature. It is also the same as it is in the wallmounted controller. You can program it different on weekdays/weekends. you can program it with as many steps as you require. 3 or 4 temperature setpoint changes in 1 day. Drop the night-reduction-room-setpoint replace it with this scheduler addition.
@Maarten69 @MikeyMan
Jullie idee graag hierover
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
Probleem met node red is natuurlijk wel dat alles in diezelde json zit. Of niet?LinuZZ schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 18:18:
[...]
Ik weet niet of het al gezegd is in de 3 paginas aan berichten die ik gemist heb, maar het werken in git aan 1 file is niet prettig om het netjes uit te drukken. Ik denk dat je dus beide moet doen om het goed te doen, iets waar ik graag bij wil helpen. Als je eenmaal meerdere files hebt (wat ik uit de eerste minuut van de video begrijp) dan is het aanmaken van een branch en merge requests super eenvoudig en maakt dat ook anderen commits kunnen gaan doen die jij en/of Maarten dan mergen na goedkeuring. Zolang je niet in dezelfde files bewerkt kun je heel eenvoudig zien wat iemand heeft aangepast en zo snel beoordelen of het impact heeft.
Iets dat ze dus gefixt hebben met projects zo lijkt hetMikeyMan schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 18:30:
[...]
Probleem met node red is natuurlijk wel dat alles in diezelde json zit. Of niet?
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
Dit soort informatie hebben we nodig. !LinuZZ schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 18:18:
[...]
Ik weet niet of het al gezegd is in de 3 paginas aan berichten die ik gemist heb, maar het werken in git aan 1 file is niet prettig om het netjes uit te drukken. Ik denk dat je dus beide moet doen om het goed te doen, iets waar ik graag bij wil helpen. Als je eenmaal meerdere files hebt (wat ik uit de eerste minuut van de video begrijp) dan is het aanmaken van een branch en merge requests super eenvoudig en maakt dat ook anderen commits kunnen gaan doen die jij en/of Maarten dan mergen na goedkeuring. Zolang je niet in dezelfde files bewerkt kun je heel eenvoudig zien wat iemand heeft aangepast en zo snel beoordelen of het impact heeft.
Dank.
Github + node red is dus eigenlijk een slechte match.
Ik ga verder op onderzoek uit
Tips zijn welkom
Ik denk dat @LinuZZ bedoeld dat het wel kan als we beiden in een eigen branch werken.edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 18:36:
[...]
Dit soort informatie hebben we nodig. !
Dank.
Github + node red is dus eigenlijk een slechte match.
Ik ga verder op onderzoek uit
Tips zijn welkom
dus jij een flows.json en ik een flows.json
Die verschillen kun je dan mergen.
Of ik begrijp er geen hol van., kan ook goed
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik ben dus zo’n spaghetti/spuug & plakband programmeur maar zou je niet een splitsing van de flow in meerdere subflows kunnen maken, b.v. Elke pagina een eigen flow. En dat je dan per flow updates kunt doen en voor een release deze flows kan nergens tot 1?Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 18:42:
[...]
Ik denk dat @LinuZZ bedoeld dat het wel kan als we beiden in een eigen branch werken.
dus jij een flows.json en ik een flows.json
Die verschillen kun je dan mergen.
Of ik begrijp er geen hol van., kan ook goed
Zeg ik zonder detail kennis van GitHub en NodeRed…..
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
https://discourse.nodered...a-team-with-nodered/65860
De merge van 2 forks/branches gaat niet goed.
Zoals het nu op mij over komt...
Er zit kennelijk niet een vaste volgorde van nodes in tijdens een export
Dat resulteert dus in grote verschillen soms een veel merge conflicts
[ Voor 36% gewijzigd door edterbak op 19-01-2023 18:57 ]
Dit is dus het grote verschil tussen de typen pompen.blb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:37:
@Maarten69 , wat ik dus zie is dat de WP een hele tijd boven z'n minimum vermogen loopt terwijl er een positieve correctie van de SS functie is. Na een tijd gaat de Ta nog wat verder omhoog en geeft SS er een extra correctie bij. Door mijn ingreep ging de correctie naar beneden, setpoint ook en daarop reageerde de WP door de compressor in frequentie te laten dalen. Als gevolg hiervan Ta omlaag, SS correctie ook weer omlaag enz. Het bleek dus dat de SS functie de WP niet naar een lagere frequentie kreeg terwijl dat wel mogelijk was (door zelf wat in te grijpen).
Kleuren (zijn die niet standaard, nooit wat aan gerommeld in NR?:
licht blauw: Ta
donker groen: Setpoint
donker blauw: Tr
Oranje: compressor frequency
licht groen: SS correctie
[Afbeelding]
Bij mij doet ie dit niet.
Hij gaat veel veel sneller naar 20hz.
Ik denk dat we hier dus over na moeten denken.
Omdat een tcap langer 35+hz blijft, loopt de Ta ook veel hoger op. Het gevolg is dat het setpoint toch mee moet schuiven om niet af te slaan. Maar misschien dat een tcap en grotere dT toelaat voor hij af slaat.
Ik ga hier een keer goed voor zitten met informatie verzamelen en het te snappen.
[ Voor 23% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 19:11 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Dat is voor de pro dev. Niet voor mij.
Sorry ik zag jou daar wel voor aanedterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:13:
@Maarten69
Dat is voor de pro dev. Niet voor mij.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
klopt. 7kW J generatie.Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:13:
Maar @blb4 heeft toch een monobloc zoals mij?
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Knap dat ze het kunnen, maar ik hou mij liever bezig met flows. Logica en dat soort erkende.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Die heb ik ook dus.
Ik zal straks al mijn instellingen even doorgeven. Dan kunnen we ze naast elkaar leggen.
[ Voor 42% gewijzigd door sjampeter op 19-01-2023 20:11 ]
Alias, type WP.
Kunnen gebruikers elkaar zelf benaderen bij eenzelfde WP.
Het hier in je signature zetten liep niet zo'n vaart.
[ Voor 18% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 20:14 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
| TOP0 Heatpump_State 1 On TOP1 Pump_Flow 18.39 l/min TOP2 Force_DHW_State 0 Disabled TOP3 Quiet_Mode_Schedule 0 Disabled TOP4 Operating_Mode_State 0 Heat TOP5 Main_Inlet_Temp 28 °C TOP6 Main_Outlet_Temp 31 °C TOP7 Main_Target_Temp 30 °C TOP8 Compressor_Freq 29 Hz TOP9 DHW_Target_Temp 53 °C TOP10 DHW_Temp 51 °C TOP11 Operations_Hours 6362 hours TOP12 Operations_Counter 6649 count TOP13 Main_Schedule_State 0 Disabled TOP14 Outside_Temp 2 °C TOP15 Heat_Energy_Production 2800 Watt TOP16 Heat_Energy_Consumption 800 Watt TOP17 Powerful_Mode_Time 0 Off TOP18 Quiet_Mode_Level 0 Off TOP19 Holiday_Mode_State 0 Off TOP20 ThreeWay_Valve_State 0 Room TOP21 Outside_Pipe_Temp -3 °C TOP22 DHW_Heat_Delta -5 K TOP23 Heat_Delta 3 K TOP24 Cool_Delta 2 K TOP25 DHW_Holiday_Shift_Temp -15 K TOP26 Defrosting_State 0 Disabled TOP27 Z1_Heat_Request_Temp 30 °C TOP28 Z1_Cool_Request_Temp 20 °C TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 30 °C TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 26 °C TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C TOP33 Room_Thermostat_Temp 23 °C TOP34 Z2_Heat_Request_Temp 35 °C TOP35 Z2_Cool_Request_Temp 10 °C TOP36 Z1_Water_Temp -78 °C TOP37 Z2_Water_Temp -78 °C TOP38 Cool_Energy_Production 0 Watt TOP39 Cool_Energy_Consumption 0 Watt TOP40 DHW_Energy_Production 0 Watt TOP41 DHW_Energy_Consumption 0 Watt TOP42 Z1_Water_Target_Temp 30 °C TOP43 Z2_Water_Target_Temp 35 °C TOP44 Error No error Error TOP45 Room_Holiday_Shift_Temp -15 K TOP46 Buffer_Temp -78 °C TOP47 Solar_Temp -78 °C TOP48 Pool_Temp -78 °C TOP49 Main_Hex_Outlet_Temp 31 °C TOP50 Discharge_Temp 54 °C TOP51 Inside_Pipe_Temp 29 °C TOP52 Defrost_Temp -31 °C TOP53 Eva_Outlet_Temp -2 °C TOP54 Bypass_Outlet_Temp -31 °C TOP55 Ipm_Temp 17 °C TOP56 Z1_Temp 31 °C TOP57 Z2_Temp -128 °C TOP58 DHW_Heater_State 1 Free TOP59 Room_Heater_State 1 Free TOP60 Internal_Heater_State 0 Inactive TOP61 External_Heater_State 0 Inactive TOP62 Fan1_Motor_Speed 520 r/min TOP63 Fan2_Motor_Speed 0 r/min TOP64 High_Pressure 19.8 Kgf/cm2 TOP65 Pump_Speed 2900 r/min TOP66 Low_Pressure 0 Kgf/cm2 TOP67 Compressor_Current 3.4 Ampere TOP68 Force_Heater_State 0 Inactive TOP69 Sterilization_State 0 Inactive TOP70 Sterilization_Temp 62 °C TOP71 Sterilization_Max_Time 60 Minutes TOP72 Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp 20 °C TOP73 Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C TOP74 Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP75 Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C TOP76 Heating_Mode 1 Direct TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 35 °C TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp 0 °C TOP79 Heat_To_Cool_Temp 25 °C TOP80 Cool_To_Heat_Temp 20 °C TOP81 Cooling_Mode 1 Direct TOP82 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 35 °C TOP83 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 35 °C TOP84 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP85 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C TOP86 Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp 10 °C TOP87 Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C TOP88 Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C TOP89 Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C TOP90 Room_Heater_Operations_Hours 38 hours TOP91 DHW_Heater_Operations_Hours 92 hours TOP92 Heat_Pump_Model 20 WH-MDC07J3E5 TOP93 Pump_Duty 121 Duty TOP94 Zones_State 0 Zone1 active TOP95 Max_Pump_Duty 150 Duty TOP96 Heater_Delay_Time 30 Minutes TOP97 Heater_Start_Delta -5 K TOP98 Heater_Stop_Delta 0 K TOP99 Buffer_Installed 0 Disabled TOP100 DHW_Installed 1 Enabled TOP101 Solar_Mode 0 Disabled TOP102 Solar_On_Delta 10 K TOP103 Solar_Off_Delta 5 K TOP104 Solar_Frost_Protection 5 °C TOP105 Solar_High_Limit 80 °C |
60m² vloerverwarming
6 radiatoren.
DHW tank: Ja 300L
HEAT, 1 zone, rechtstreeks verbonden op de CV leidingen. Inclusief vloerverwarming.
Dus vloerverwarming water wordt op gestuurd, 26-31C als het warm/koud buiten is. Dat gaat ook zo de radiatoren door.
/f/image/QxIdJlRiOMy130ylsrp7QHs9.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/w4Bdx2YnQEP4aSK1joWi8n7z.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/30WHe74WvVkruQ2jjI6UHFpz.png?f=fotoalbum_large)
Prima.Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 20:12:
Zou dat in de about erbij mogen @edterbak ?
Alias, type WP.
Kunnen gebruikers elkaar zelf benaderen bij eenzelfde WP.
Het hier in je signature zetten liep niet zo'n vaart.
Was dat de bedoeling? Dat had ik niet meegekregen.
Ik ben niet zo van dat soort onderschriften en signatures. Op het werk ook niet, geen dr proffessor piepie.. niks. Vind ik zo een onzin.
[ Voor 16% gewijzigd door edterbak op 19-01-2023 20:38 ]
Hoeft niet or, nevermind dan.
Dat is een duidelijke info, jouw instellingen etc.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Je laatste upload (v21.48) is de laatste flow?
Waar in de fixes 1, 2, 3, -, 5, 6 in zitten?
Zonder test werk?
Zo ja, dan zal ik wel deze importeren en aan de laatste actie werken, punt 4.
/f/image/rQYcCLwpg0kG8Zp6UOh8PtIX.png?f=fotoalbum_large)
afgifte: alleen radiatoren, gedeeltelijke naregeling middels evohome;
seriebuffer van 50 liter om systeeminhoud te vergroten en die werkt perfect met defrosts (bij een defrost gaat de pompdruk omhoog en daarmee merendeel van de flow over de buffer ipv afgiftesysteem).
DHW: nog niet, 192l boiler staat klaar om geïnstalleerd te worden. Nu nog Heat Only
Hydraulisch schema:
/f/image/YWY9flJK8NEXuTbz3bpl8n9B.png?f=fotoalbum_large)
NodeRed Dashboard settings:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
, settings:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
| Topic Name Value Description TOP0 Heatpump_State 1 On TOP1 Pump_Flow 10.16 l/min TOP2 Force_DHW_State 0 Disabled TOP3 Quiet_Mode_Schedule 0 Disabled TOP4 Operating_Mode_State 0 Heat TOP5 Main_Inlet_Temp 28.75 °C TOP6 Main_Outlet_Temp 31.75 °C TOP7 Main_Target_Temp 31 °C TOP8 Compressor_Freq 21 Hz TOP9 DHW_Target_Temp 52 °C TOP10 DHW_Temp -128 °C TOP11 Operations_Hours 548 hours TOP12 Operations_Counter 651 count TOP13 Main_Schedule_State 0 Disabled TOP14 Outside_Temp 2 °C TOP15 Heat_Energy_Production 2000 Watt TOP16 Heat_Energy_Consumption 400 Watt TOP17 Powerful_Mode_Time 0 Off TOP18 Quiet_Mode_Level 3 Level 3 TOP19 Holiday_Mode_State 0 Off TOP20 ThreeWay_Valve_State 0 Room TOP21 Outside_Pipe_Temp -2 °C TOP22 DHW_Heat_Delta -8 K TOP23 Heat_Delta 6 K TOP24 Cool_Delta 5 K TOP25 DHW_Holiday_Shift_Temp -15 K TOP26 Defrosting_State 0 Disabled TOP27 Z1_Heat_Request_Temp 31 °C TOP28 Z1_Cool_Request_Temp 0 °C TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 31 °C TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 32 °C TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C TOP33 Room_Thermostat_Temp 21 °C TOP34 Z2_Heat_Request_Temp 35 °C TOP35 Z2_Cool_Request_Temp 0 °C TOP36 Z1_Water_Temp -78 °C TOP37 Z2_Water_Temp -78 °C TOP38 Cool_Energy_Production 0 Watt TOP39 Cool_Energy_Consumption 0 Watt TOP40 DHW_Energy_Production 0 Watt TOP41 DHW_Energy_Consumption 0 Watt TOP42 Z1_Water_Target_Temp 31 °C TOP43 Z2_Water_Target_Temp 35 °C TOP44 Error No error Error TOP45 Room_Holiday_Shift_Temp -15 K TOP46 Buffer_Temp -78 °C TOP47 Solar_Temp -78 °C TOP48 Pool_Temp -78 °C TOP49 Main_Hex_Outlet_Temp 32 °C TOP50 Discharge_Temp 53 °C TOP51 Inside_Pipe_Temp 28 °C TOP52 Defrost_Temp -31 °C TOP53 Eva_Outlet_Temp -1 °C TOP54 Bypass_Outlet_Temp -31 °C TOP55 Ipm_Temp 19 °C TOP56 Z1_Temp 31 °C TOP57 Z2_Temp -128 °C TOP58 DHW_Heater_State 0 Blocked TOP59 Room_Heater_State 0 Blocked TOP60 Internal_Heater_State 0 Inactive TOP61 External_Heater_State 0 Inactive TOP62 Fan1_Motor_Speed 360 r/min TOP63 Fan2_Motor_Speed 0 r/min TOP64 High_Pressure 20.2 Kgf/cm2 TOP65 Pump_Speed 1400 r/min TOP66 Low_Pressure 0 Kgf/cm2 TOP67 Compressor_Current 2.4 Ampere TOP68 Force_Heater_State 0 Inactive TOP69 Sterilization_State 0 Inactive TOP70 Sterilization_Temp 65 °C TOP71 Sterilization_Max_Time 10 Minutes TOP72 Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp 15 °C TOP73 Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C TOP74 Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C TOP75 Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C TOP76 Heating_Mode 1 Direct TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 19 °C TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp -1 °C TOP79 Heat_To_Cool_Temp 15 °C TOP80 Cool_To_Heat_Temp 10 °C TOP81 Cooling_Mode 0 Comp. Curve TOP82 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 35 °C TOP83 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 35 °C TOP84 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP85 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C TOP86 Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp 15 °C TOP87 Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C TOP88 Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C TOP89 Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C TOP90 Room_Heater_Operations_Hours 0 hours TOP91 DHW_Heater_Operations_Hours 0 hours TOP92 Heat_Pump_Model 27 WH-MDC07J3E5 TOP93 Pump_Duty 84 Duty TOP94 Zones_State 0 Zone1 active TOP95 Max_Pump_Duty 104 Duty TOP96 Heater_Delay_Time 20 Minutes TOP97 Heater_Start_Delta -5 K TOP98 Heater_Stop_Delta -2 K TOP99 Buffer_Installed 0 Disabled TOP100 DHW_Installed 0 Disabled TOP101 Solar_Mode 0 Disabled TOP102 Solar_On_Delta 10 K TOP103 Solar_Off_Delta 5 K TOP104 Solar_Frost_Protection 5 °C TOP105 Solar_High_Limit 80 °C TOP106 Pump_Flowrate_Mode 0 DeltaT TOP107 Liquid_Type 0 Water TOP108 Alt_External_Sensor 0 Disabled TOP109 Anti_Freeze_Mode 1 Enabled TOP110 Optional_PCB 0 Disabled TOP111 Z1_Sensor_Settings 0 Water Temperature TOP112 Z2_Sensor_Settings 0 Water Temperature TOP113 Buffer_Tank_Delta 5 K TOP114 External_Pad_Heater 0 Disabled |
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Ja klopt, getest ook.edterbak schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 20:50:
@Maarten69
Je laatste upload (v21.48) is de laatste flow?
Waar in de fixes 1, 2, 3, -, 5, 6 in zitten?
Zonder test werk?
Zo ja, dan zal ik wel deze importeren en aan de laatste actie werken, punt 4.
[Afbeelding]
Verzoek om als eerste een left-over debug msg in de softstart weg te halen.
1
| msg99.payload = "Test************************************** SP: " + msg1.payload; |
Die return eronder mag dan weer terug zoals was naar: return [msg1,null];
Ik was benieuwd hoe of wat, je mag het altijd nog eens uitleggen.
[ Voor 22% gewijzigd door Maarten69 op 19-01-2023 20:59 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Je min en max water temp staan op 20 en 21 graden. Maar dat wordt overduidelijk genegeerdblb4 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 20:51:
Mijn setup:
afgifte: alleen radiatoren, gedeeltelijke naregeling middels evohome;
seriebuffer van 50 liter om systeeminhoud te vergroten en die werkt perfect met defrosts (bij een defrost gaat de pompdruk omhoog en daarmee merendeel van de flow over de buffer ipv afgiftesysteem).
DHW: nog niet, 192l boiler staat klaar om geïnstalleerd te worden. Nu nog Heat Only
Hydraulisch schema:
[Afbeelding]
NodeRed Dashboard settings:
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
, settings:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Topic Name Value Description TOP0 Heatpump_State 1 On TOP1 Pump_Flow 10.16 l/min TOP2 Force_DHW_State 0 Disabled TOP3 Quiet_Mode_Schedule 0 Disabled TOP4 Operating_Mode_State 0 Heat TOP5 Main_Inlet_Temp 28.75 °C TOP6 Main_Outlet_Temp 31.75 °C TOP7 Main_Target_Temp 31 °C TOP8 Compressor_Freq 21 Hz TOP9 DHW_Target_Temp 52 °C TOP10 DHW_Temp -128 °C TOP11 Operations_Hours 548 hours TOP12 Operations_Counter 651 count TOP13 Main_Schedule_State 0 Disabled TOP14 Outside_Temp 2 °C TOP15 Heat_Energy_Production 2000 Watt TOP16 Heat_Energy_Consumption 400 Watt TOP17 Powerful_Mode_Time 0 Off TOP18 Quiet_Mode_Level 3 Level 3 TOP19 Holiday_Mode_State 0 Off TOP20 ThreeWay_Valve_State 0 Room TOP21 Outside_Pipe_Temp -2 °C TOP22 DHW_Heat_Delta -8 K TOP23 Heat_Delta 6 K TOP24 Cool_Delta 5 K TOP25 DHW_Holiday_Shift_Temp -15 K TOP26 Defrosting_State 0 Disabled TOP27 Z1_Heat_Request_Temp 31 °C TOP28 Z1_Cool_Request_Temp 0 °C TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 31 °C TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 32 °C TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C TOP33 Room_Thermostat_Temp 21 °C TOP34 Z2_Heat_Request_Temp 35 °C TOP35 Z2_Cool_Request_Temp 0 °C TOP36 Z1_Water_Temp -78 °C TOP37 Z2_Water_Temp -78 °C TOP38 Cool_Energy_Production 0 Watt TOP39 Cool_Energy_Consumption 0 Watt TOP40 DHW_Energy_Production 0 Watt TOP41 DHW_Energy_Consumption 0 Watt TOP42 Z1_Water_Target_Temp 31 °C TOP43 Z2_Water_Target_Temp 35 °C TOP44 Error No error Error TOP45 Room_Holiday_Shift_Temp -15 K TOP46 Buffer_Temp -78 °C TOP47 Solar_Temp -78 °C TOP48 Pool_Temp -78 °C TOP49 Main_Hex_Outlet_Temp 32 °C TOP50 Discharge_Temp 53 °C TOP51 Inside_Pipe_Temp 28 °C TOP52 Defrost_Temp -31 °C TOP53 Eva_Outlet_Temp -1 °C TOP54 Bypass_Outlet_Temp -31 °C TOP55 Ipm_Temp 19 °C TOP56 Z1_Temp 31 °C TOP57 Z2_Temp -128 °C TOP58 DHW_Heater_State 0 Blocked TOP59 Room_Heater_State 0 Blocked TOP60 Internal_Heater_State 0 Inactive TOP61 External_Heater_State 0 Inactive TOP62 Fan1_Motor_Speed 360 r/min TOP63 Fan2_Motor_Speed 0 r/min TOP64 High_Pressure 20.2 Kgf/cm2 TOP65 Pump_Speed 1400 r/min TOP66 Low_Pressure 0 Kgf/cm2 TOP67 Compressor_Current 2.4 Ampere TOP68 Force_Heater_State 0 Inactive TOP69 Sterilization_State 0 Inactive TOP70 Sterilization_Temp 65 °C TOP71 Sterilization_Max_Time 10 Minutes TOP72 Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp 15 °C TOP73 Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C TOP74 Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C TOP75 Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C TOP76 Heating_Mode 1 Direct TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 19 °C TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp -1 °C TOP79 Heat_To_Cool_Temp 15 °C TOP80 Cool_To_Heat_Temp 10 °C TOP81 Cooling_Mode 0 Comp. Curve TOP82 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 35 °C TOP83 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 35 °C TOP84 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C TOP85 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C TOP86 Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp 15 °C TOP87 Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10 °C TOP88 Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30 °C TOP89 Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20 °C TOP90 Room_Heater_Operations_Hours 0 hours TOP91 DHW_Heater_Operations_Hours 0 hours TOP92 Heat_Pump_Model 27 WH-MDC07J3E5 TOP93 Pump_Duty 84 Duty TOP94 Zones_State 0 Zone1 active TOP95 Max_Pump_Duty 104 Duty TOP96 Heater_Delay_Time 20 Minutes TOP97 Heater_Start_Delta -5 K TOP98 Heater_Stop_Delta -2 K TOP99 Buffer_Installed 0 Disabled TOP100 DHW_Installed 0 Disabled TOP101 Solar_Mode 0 Disabled TOP102 Solar_On_Delta 10 K TOP103 Solar_Off_Delta 5 K TOP104 Solar_Frost_Protection 5 °C TOP105 Solar_High_Limit 80 °C TOP106 Pump_Flowrate_Mode 0 DeltaT TOP107 Liquid_Type 0 Water TOP108 Alt_External_Sensor 0 Disabled TOP109 Anti_Freeze_Mode 1 Enabled TOP110 Optional_PCB 0 Disabled TOP111 Z1_Sensor_Settings 0 Water Temperature TOP112 Z2_Sensor_Settings 0 Water Temperature TOP113 Buffer_Tank_Delta 5 K TOP114 External_Pad_Heater 0 Disabled
Het voornaamste dat ik zie in de instellingen is dat mijn heat delta de helft is, en mijn max flow hoger.
Welk regelnummer?Maarten69 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 20:51:
[...]
Ja klopt, getest ook.
Verzoek om als eerste een left-over debug msg in de softstart weg te halen.
code:
1 msg99.payload = "Test************************************** SP: " + msg1.payload;
Die return eronder mag dan weer terug zoals was naar: return [msg1,null];
Ik was benieuwd hoe of wat, je mag het altijd nog eens uitleggen.
okay, haal ik dat deel er uit straks. Eerst de meiden hier met de rubberen hamer beuken....
Ik zal dan gelijk kijken naar wat je bedoelt. met die uitleg zal ik daarna hier wel komen.
Maar houd je adem niet in. zo snel zijn ze niet hier.