Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 54 ... 121 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:43:
@Maarten69
Kun je zelf even kijken naar de Turbotoggle?
_/-\o_ TURBOOOOOOOO _/-\o_
Zal kijken zodra ik alles met de SoftStart Quietmode gechecked heb. (tig combinaties)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Turbooo 8) 8) 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:09
Thomox schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:40:
[...]


Nu staat de instelling op max increase 1 graad, de timer is 15 minuten. Moet ik daar bijvoorbeeld eens 1uur instellen? Eigenlijk zou hij bijvoorbeeld het eerste uur op -3, tweede uur op -2, derde uur -1, daarna 0 en evt plussen om m draaiende te houden...
Ik werk met veel langere softstart timer, 4 uur en een toegestane verhoging van +5. Die verhoging wordt dan weer in toom gehouden door de RFC functie. Bij mij werkt dit nu - in combinatie met (continu in) quiet mode 3 erg goed; de compressor frequentie neemt snel af tot 20/19 Hz en dan blijft hij mooi doorpruttelen totdat softstart timer afloopt of de Ta toch te hoog wordt. En dat is m.i. precies zoals 't zou moeten, temperatuur binnen blijft aangenaam.

P.S. ik werk ook met (evohome) naregeling. De WK temperatuur schiet niet erg door omdat er maar 1 kleine radiator in de WK altijd open staat, de 2 andere worden door Evohome dichtgezet als de WK temp het setpoint bereikt.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@blb4 let wel, op een gegeven moment gaat de softstart functie automagisch over in een 'keep running' functie. Dat is wat de timer instelt.

Het softstart deel heeft een vaste duur ;)

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 14-01-2023 16:14 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:09
MikeyMan schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 16:11:
@blb4 let wel, op een gegeven moment gaat de softstart functie automagisch over in een 'keep running' functie. Dat is wat de timer instelt.

Het softstart deel heeft een vaste duur ;)
Voor mij 1 pot nat, 't staat op de softstart pagina ;).
Nee, ik snap dat 't 2 verschillende functies zijn, de 'echte' softstart die moet zorgen dat de WP z.s.m. naar een lage frequentie gaat en daarna een functie die zorgt dat zo lang als de timer is ingesteld de Target temperatuur steeds iets onder de Ta - binnen bepaalde grenzen - te houden. Beide werken goed (y)

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
edterbak schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:55:
[...]
Maar... Aan de andere kant. Het is misschien best eenvoudig om een fase 3 of 4 te maken welke gewoon altijd afbouwt in 15 minuten ipv 0.
Niks instelbaars, gewoon altijd. Geen toggle of ingewikkelde sh*t op het dashboard.

Meningen?
Ik zou een grote voorstander zijn van die functie fase 3 of 4.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
blb4 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 16:22:
[...]

Voor mij 1 pot nat, 't staat op de softstart pagina ;).
Nee, ik snap dat 't 2 verschillende functies zijn, de 'echte' softstart die moet zorgen dat de WP z.s.m. naar een lage frequentie gaat en daarna een functie die zorgt dat zo lang als de timer is ingesteld de Target temperatuur steeds iets onder de Ta - binnen bepaalde grenzen - te houden. Beide werken goed (y)
Bij mij werken ze beiden nog niet goed, maar wellicht ligt dat aan de versie (21.00)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Die turbo power on/off toggle blijft een probleem.
Is dat acceptabel? Zodra de MQTT's ontvangen zijn werkt alles goed, maar dat is afhankelijk.

Ik had een origneel backup plan (eerder gepost) of weet jij inmiddels de manier?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Het is gewoon inherent aan de wachttijd van mqtt broker/heishamon. Als je die tijd niet in acht neemt blijf je met geen 100% zekere detectie over.

Afijn, meeste zaken opgelost. Nu even de MQTT update aanpassen ipv inject 1/min.

[ Voor 79% gewijzigd door Maarten69 op 14-01-2023 17:10 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-09 11:10
Thomox schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 16:53:
[...]


Bij mij werken ze beiden nog niet goed, maar wellicht ligt dat aan de versie (21.00)
In de nieuwere versies kan quietmode gebruikt worden bij softstart. Dat heeft bij mij een heel groot positief verschil gemaakt met de softstart functie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:09
Thomox schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 16:53:
[...]


Bij mij werken ze beiden nog niet goed, maar wellicht ligt dat aan de versie (21.00)
ik draai nu met de laatste versie (v21.45) maar 't werkt voor mij goed sinds v21.37.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:09
Thomox schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 16:52:
[...]


Ik zou een grote voorstander zijn van die functie fase 3 of 4.
Wat zouden die extra fasen dan anders moeten doen? Ik begrijp dat jij de timer op 15 minuten hebt, ik op 4 uur. Zou je 'm inderdaad niet gewoon langer moeten instellen? Na die 15 minuten wordt de softstart correctie ongedaan gemaakt en als daardoor Tsetpoint < Ta +2 dan is 't logisch dat de WP uitgaat.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
blb4 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 17:33:
[...]


Wat zouden die extra fasen dan anders moeten doen? Ik begrijp dat jij de timer op 15 minuten hebt, ik op 4 uur. Zou je 'm inderdaad niet gewoon langer moeten instellen? Na die 15 minuten wordt de softstart correctie ongedaan gemaakt en als daardoor Tsetpoint < Ta +2 dan is 't logisch dat de WP uitgaat.
Hij gaat niet uit, het probleem is dat hij daarna vrolijk weer optoert naar >30hz

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 18:09
@Thomox ook dat is toch met een langere softstart timer op te lossen? Als hij na de timer op een negatieve correctie staat dan gaat ook die verloren na de timer is afgelopen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
blb4 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 18:30:
@Thomox ook dat is toch met een langere softstart timer op te lossen? Als hij na de timer op een negatieve correctie staat dan gaat ook die verloren na de timer is afgelopen.
Ga het morgen direct proberen

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Excuus, ik realiseerde me dat ik een fout had gemaakt met het upgraden, de pop-up doet het gewoon. Het afronden zie ik morgenochtend wel, ik laat het weten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 19:41:
Excuus, ik realiseerde me dat ik een fout had gemaakt met het upgraden, de pop-up doet het gewoon. Het afronden zie ik morgenochtend wel, ik laat het weten.
Geen probleem, bedankt voor het terugkoppelen.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 18:30:
@Thomox ook dat is toch met een langere softstart timer op te lossen? Als hij na de timer op een negatieve correctie staat dan gaat ook die verloren na de timer is afgelopen.
Volgens mij niet. Zoals ik al zei, de softstart heeft een vaste eindtijd.

Daarna is het geen 'softstart' maar 'keep running'.

Risico van software matige aanpassingen is ook dat je de hydraulische kant van het verhaal over het hoofd gaat zien. Als ie op blijft toeren is er iets anders aan de hand. Zou met te weinig flow te maken kunnen hebben.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
De tijd van de SoftStart timer (F_SS_stage2) gaat over stage 2 (stable).
Die houd hem voor de ingestelde tijd 1 graad onder Ta:
code:
1
2
//      Stage 3 - Pump has relaxed. Remove correction, back to original setpoint
 if (TimeElapsed >= F_SS_stage2) .....

[ Voor 35% gewijzigd door Maarten69 op 14-01-2023 21:35 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik heb volgens mij mij VPN verbinding gefixed, dus ik ga straks op werk verder.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Eindelijk die turbo toggle afgevangen. Mezelf even een schouderklopje gegeven want die was best vervelend. :)
  • Als je nu heel snel aan/uit schakelt in GUI verzend hij ook niet al die SetHeatpump's naar broker.
  • Zet je hem aan, maar binnen 2 seconden weer uit dan verzend hij ook geen SetHeatpump.
  • Zet je hem uit, maar binnen 2 seconden weer aan dan verzend hij ook geen SetHeatpump.
Je hebt automatisch bedenktijd gekregen, gratis. hehehe

[ Voor 255% gewijzigd door Maarten69 op 14-01-2023 23:34 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Opgelost:
De status van de huidige block_mode voor het label van de schakelaar "Block MQTT Commands" update ik nu niet meer met een inject-node, maar pas bij het wijzigen door de instelling.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Wil nu nog even testen of die SoftStart-Quietmode instelling 100% werkt in alle situaties.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Maarten69 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 16:54:
@edterbak Die turbo power on/off toggle blijft een probleem.
Is dat acceptabel? Zodra de MQTT's ontvangen zijn werkt alles goed, maar dat is afhankelijk.

Ik had een origneel backup plan (eerder gepost) of weet jij inmiddels de manier?
Ik had daar een oplossing voor. Een timeout. Kan heb opnieuw maken in de laatste versie.
Het zal niet snel zijn. Morgen avond pas thuis. :P

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 23:54:
@Maarten69
(2) - Bij het veranderen van OperatingMode, mag een trigger naar de RTC functie. Kun je aan de functie [Block?] met id "1f12871cda6c40b3" en "2810d417aa5c3457" op pin 1 een output flow maken.
Deze verbinden aan: "link in RTC Function1" op Control tab. Dit moet er voor zorgen dat zodra de OperatingMode verandert, dat dan de check voor RTC functie/aanuit ook geëvalueerd wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wVerdLOiD6hP5vXwYfJgftBka-0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XTKH4kNFv8lkyAZ9MmnaLWrI.png?f=user_large

Heb jouw voorstel voor triggeren RTC Automation (on/off) toegepast, maar dat had een neveneffect;
De functie zet dan natuurlijk de WP aan maar triggert zichzelf nog een keer omdat de Heatpump_State om dat moment nog 0 (uit) is. Heb het opgelost door te controleren op de VirtualState die ik voor de detectie toch al gebruikte.

Altijd leuk dat programmeren ;)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 15 januari 2023 @ 00:09:
[...]

Ik had daar een oplossing voor. Een timeout. Kan heb opnieuw maken in de laatste versie.
Het zal niet snel zijn. Morgen avond pas thuis. :P
Je kunt voortaan beter vanaf onderen de reacties teruglezen :+

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
MikeyMan schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 21:25:
[...]


Volgens mij niet. Zoals ik al zei, de softstart heeft een vaste eindtijd.

Daarna is het geen 'softstart' maar 'keep running'.

Risico van software matige aanpassingen is ook dat je de hydraulische kant van het verhaal over het hoofd gaat zien. Als ie op blijft toeren is er iets anders aan de hand. Zou met te weinig flow te maken kunnen hebben.
Zie help file. Staat met een fenomenaal mooi plaatje uitgelegd.. gheheh.. aldus wij van wceend.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Maarten69 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 23:10:
Eindelijk die turbo toggle afgevangen. Mezelf even een schouderklopje gegeven want die was best vervelend. :)
  • Als je nu heel snel aan/uit schakelt in GUI verzend hij ook niet al die SetHeatpump's naar broker.
  • Zet je hem aan, maar binnen 2 seconden weer uit dan verzend hij ook geen SetHeatpump.
  • Zet je hem uit, maar binnen 2 seconden weer aan dan verzend hij ook geen SetHeatpump.
Je hebt automatisch bedenktijd gekregen, gratis. hehehe
Ah. Okay. :9

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Maarten69 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 00:10:
[...]

[Afbeelding]

Heb jouw voorstel voor triggeren RTC Automation (on/off) toegepast, maar dat had een neveneffect;
De functie zet dan natuurlijk de WP aan maar triggert zichzelf nog een keer omdat de Heatpump_State om dat moment nog 0 (uit) is. Heb het opgelost door te controleren op de VirtualState die ik voor de detectie toch al gebruikte.

Altijd leuk dat programmeren ;)
O ja, ik had het bij mij niet gezien. Maar had ook weinig tijd.
Ja. Snap hem nu. Komt door die delay van 300ms. Je kunt dat ook oplossen door voor die link out node en delay van 300+ms te zetten. Kijk maar wat beter werkt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Als SoftStart Quietmode actief is, maar je stelt via de scheduler een ander Quietmode level in dan zet ik nu de SoftStart Quietmode helemaal uit. (lijkt me logisch).
Zo dus:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
15/01 00:32:45 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
15/01 00:32:45 - Function - SoftStart Quietmode: off (restored to level 2)
15/01 00:32:45 - Scheduler: Disable SoftStart Quietmode because scheduler changes level
15/01 00:32:45 - Scheduler - Set QuietMode: 2
15/01 00:11:56 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
15/01 00:11:56 - Function - SoftStart Quietmode: on (timer: 5 min, restore level 0)
15/01 00:09:16 - Function - SoftStart Quietmode: 0
15/01 00:09:16 - Function - SoftStart: 1
15/01 00:09:16 - Function - RTC: 1
15/01 00:09:13 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
15/01 00:09:11 - Function - WAR: 0
15/01 00:09:11 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
15/01 00:09:08 - SYSTEM: WAR settings OK
15/01 00:09:08 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
15/01 00:09:08 - Compressor: stopped
15/01 00:09:08 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
15/01 00:09:08 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
15/01 00:09:08 - Function NightReduction: 0
15/01 00:09:08 - Function Pump speed: 1
15/01 00:09:08 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
15/01 00:09:07 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------

zet je hem daarna handmatig weer aan, dan wordt level 2 natuurlijk het level waar hij naar restored:
code:
1
2
15/01 00:34:28 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
15/01 00:34:28 - Function - SoftStart Quietmode: on (timer: 5 min, restore level 2)

Daarna weer uitzetten ---> level 2 (vorige instelling):
code:
1
2
15/01 00:35:48 - MQTT Command: SetQuietMode: 2 (SoftStart Quietmode)
15/01 00:35:48 - Function - SoftStart Quietmode: off (restored to level 2)

[ Voor 14% gewijzigd door Maarten69 op 15-01-2023 00:36 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
...

[ Voor 97% gewijzigd door Maarten69 op 24-01-2023 22:30 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online

[2023-01-15] v21.46 beta (experimental). Changes:

- [New] Function RTC automation, give name to OM mode when changing Operation mode.
- [Fix] RTC Turn power on/off & Change Operation mode was only executed after a room temp change.
- [Fix] SoftStart Quietmode was setting wrong Quietmode even when switch was disabled.
- [Fix] Status switch "Extend logging" was configured incorrectly.
- [Change] Changed the way label of "Block MQTT commands" updating.
- [Change] Better solution to update MQTT state and label by listening to command# topic.

Download: hier

Welterusten.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
MikeyMan schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 21:25:
[...]


Volgens mij niet. Zoals ik al zei, de softstart heeft een vaste eindtijd.

Daarna is het geen 'softstart' maar 'keep running'.

Risico van software matige aanpassingen is ook dat je de hydraulische kant van het verhaal over het hoofd gaat zien. Als ie op blijft toeren is er iets anders aan de hand. Zou met te weinig flow te maken kunnen hebben.
Vanmorgen is ie begonnen met een hoge frequentie, daarna direct stabiel naar 19/20Hz, dat heeft ie een uur gedaan, daarna als een malle weer naar 35Hz. De ingestelde tijd van een uur werkt dus wel degelijk. Dankjewel voor de uitleg/top!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h1XcFo2zLeGor-woeXgRgJ-qN2k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rOXt5VJ20vQ8omYsxFwUdhCu.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 21% gewijzigd door Thomox op 15-01-2023 12:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Thomox schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:01:
[...]


Vanmorgen is ie begonnen met een hoge frequentie, daarna direct stabiel naar 19/20Hz, dat heeft ie een uur gedaan, daarna als een malle weer naar 35Hz. De ingestelde tijd van een uur werkt dus wel degelijk. Dankjewel voor de uitleg/top![Afbeelding]
Heb je dan toevallig ook de quiet mode aan gezet? ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
nu we het toch hebben over de softstart. deze gaat volgens mij bij de start maximaal -2 graden. klopt dat?
gezien ik met vrij hoge temperaturen werk, (radiatoren) is mijn setpoint vandaag bijvoorbeeld rond de 39 graden. 2 graden eraf doet dan niet zo heel veel. is dit misschien instelbaar te maken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-09 10:18
MikeyMan schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:26:
[...]


Heb je dan toevallig ook de quiet mode aan gezet? ;)
Ik heb hier zelf niets mee gedaan, misschien nodered wel?

Om hierop verder in te haken. Ik had de timer van 1u naar 6u gezet, toen werd instant de WP weer teruggesnoeid, zonder verder iets te doen, dat werkt dus als n malle!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Omschrijving changes niet erg duidelijk van mij nu ik ze terug lees op de nuchtere maag :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:46:
nu we het toch hebben over de softstart. deze gaat volgens mij bij de start maximaal -2 graden. klopt dat?
gezien ik met vrij hoge temperaturen werk, (radiatoren) is mijn setpoint vandaag bijvoorbeeld rond de 39 graden. 2 graden eraf doet dan niet zo heel veel. is dit misschien instelbaar te maken?
Je moet wel aan de condities voldoen om een run draaiende te houden.
Stel je houd na fase 1 (3min) de target -5 beneden Ta dan wilt de pana uit gaan.
Toch?
Wie noemt de rules nog even op uit zijn hoofd? ;)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
hmm , daar zeg je wat inderdaad. ondertussen wel ondervonden dat in de functie "softstart" , de functie Quitmode enorm goed werkt. als die eraf gaat, schiet de hz omhoog. ga eerst hier eens verder mee experimenteren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Dan maar even in het Nederlands.
Maarten69 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 07:30:

[2023-01-15] v21.46 beta (experimental). Changes:

[1]-[New] Function RTC automation, give name to OM mode when changing Operation mode.
[2]- [Fix] RTC Turn power on/off & Change Operation mode was only executed after a room temp change.
[3]- [Fix] SoftStart Quietmode was setting wrong Quietmode even when switch was disabled.
[4]- [Fix] Status switch "Extend logging" was configured incorrectly.
[5]- [Change] Changed the way label of "Block MQTT commands" updating.
[6]- [Change] Better solution to update MQTT state and label by listening to command# topic.
Welterusten.
  • 1- aanpassing tekst Function RTC: on/off activated - Operating mode from 4 to 3 --> Function RTC: on/off activated - Operating mode from Heat+DWH to Heat only
  • 2-RTC aan/uitschakelen wordt nu getriggert door verandering van: temp, operation mode, room setpoint en bij aan/uit zetten van de WP
  • 3-De Softstart Quietmode wijzigde niet altijd naar het juiste level, zelf als de schakelaar uit stond.
  • 4-Ondanks dat schakelaar "Extend Logging" uit stond logde hij toch extra info, nu gemaakt als het goed is.(bij Edterbak gebeurde dit)
  • 5-Het label van de schakelaar "Block MQTT commands" vermeld de ingestelde voorkeur block( van een hardware uit). Het updaten gebeurde eerst dmv een inject 1/min node. Nu alleen bij een wijziging.
  • 6-Het tekstlabel van "Max MQTT-commands per day" vermeld de actuele teller van het aantal mqqt-berichten van de huidige dag. Het updaten gebeurd nu door te luisten naar het topic Heatpump/commands ipv via een timer elke minuut.

[ Voor 4% gewijzigd door Maarten69 op 15-01-2023 12:35 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 12:13:
[...]

Je moet wel aan de condities voldoen om een run draaiende te houden.
Stel je houd na fase 1 (3min) de target -5 beneden Ta dan wilt de pana uit gaan.
Toch?
Wie noemt de rules nog even op uit zijn hoofd? ;)
Bij -4 gaat 'ie uit :) Althans de J.

Ik draai nu 21.46 en ook de afrondingsfout komt niet meer voor :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zondag 15 januari 2023 @ 12:28:
[...]

Bij -4 gaat 'ie uit :) Althans de J.

Ik draai nu 21.46 en ook de afrondingsfout komt niet meer voor :)
Maar daar heb ik niets aan gedaan eigenlijk. Heel wat versies geleden misschien 8)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 12:29:
[...]

Maar daar heb ik niets aan gedaan eigenlijk. Heel wat versies geleden misschien 8)
Nee klopt, dat was dus simpelweg omdat ik niet goed had geüpgradet.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Volgens mij heeft thehog een nieuwe stable uitgebracht:
Firmware voor de Heishamon.

HeishaMon v.3.1
  • new topics and commands
  • listen-only mode improved
  • longer mqtt server name possible
  • longer mqtt topic possible
  • added more heatpump types
  • rules engine adds floor and ceil commands
  • fractional temps for Tout and Tin
  • fix in rules engine not matching on full value name
Hier vind die.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 12:41:
Volgens mij heeft thehog een nieuwe stable uitgebracht:
Firmware voor de Heishamon.

HeishaMon v.3.1
  • new topics and commands
  • listen-only mode improved
  • longer mqtt server name possible
  • longer mqtt topic possible
  • added more heatpump types
  • rules engine adds floor and ceil commands
  • fractional temps for Tout and Tin
  • fix in rules engine not matching on full value name
Hier vind die.
de nieuwe topics:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOP106 | main/Pump_Flowrate_mode | Settings for pump flow rate (0=DeltaT, 1=Maximum flow, J-series only)
TOP107 | main/Liquid_Type | Type of liquid in settings (Water / Glycol)
TOP108 | main/Alt_External_Sensor | If external outdoor sensor is selected
TOP109 | main/Anti_Freeze_Mode | Is anti freeze mode enabled or disabled
TOP110 | main/Optional_PCB | If the optional PCB is enabled (if installed)
TOP111 | main/Z2_Sensor_Settings | Setting of the sensor for zone 2 (water, ext thermostat, int. thermostat or thermistor)
TOP112 | main/Z1_Sensor_Settings | Setting of the sensor for zone 1 (water, ext thermostat, int. thermostat or thermistor)
TOP113 | main/Buffer_Tank_Delta | Delta of buffer tank setting in Kelvin
TOP114 | main/External_Pad_Heater | If the external pad heater is enabled (if installed)


Alle set topics:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ID  Topic   Description Value/Range
SET1    SetHeatpump Set heatpump on or off  0=off, 1=on
SET2    SetHolidayMode  Set holiday mode on or off  0=off, 1=on
SET3    SetQuietMode    Set quiet mode level    0, 1, 2 or 3
SET4    SetPowerfulMode Set powerful mode run time in minutes   0=off, 1=30, 2=60 or 3=90
SET5    SetZ1HeatRequestTemperature Set Z1 heat shift or direct heat temperature    -5 to 5 or 20 to max
SET6    SetZ1CoolRequestTemperature Set Z1 cool shift or direct cool temperature    -5 to 5 or 20 to max
SET7    SetZ2HeatRequestTemperature Set Z2 heat shift or direct heat temperature    -5 to 5 or 20 to max
SET8    SetZ2CoolRequestTemperature Set Z2 cool shift or direct cool temperature    -5 to 5 or 20 to max
SET9    SetOperationMode    Sets operating mode 0=Heat only, 1=Cool only, 2=Auto, 3=DHW only, 4=Heat+DHW, 5=Cool+DHW, 6=Auto+DHW
SET10   SetForceDHW Forces DHW (Operating mode should be set first to inlcude DWH mode (operation mode 3,4,5 or 6) to be effective. Please look at SET9 )   0, 1
SET11   SetDHWTemp  Set DHW target temperature  40 - 75
SET12   SetForceDefrost Forces defrost routine  0, 1
SET13   SetForceSterilization   Forces DHW sterilization routine    0, 1
SET14   SetPump Set Water Pump to service mode, max speed   0, 1
SET15   SetMaxPumpDuty  Set max Water Pump duty in service menu decimal value translate to hexadecimal in service menu
64 to 254
SET16   SetCurves   Set zones heat/cool curves  JSON document (see below)
SET17   SetZones    Set zones to active 0 = zone 1 active, 1 = zone2 active, 2 = zone1 and zone2 active
SET18   SetFloorHeatDelta   Set floor heating delta in Kelvin   1-15
SET19   SetFloorCoolDelta   Set floor cooling delta in Kelvin   1-15
SET20   SetDHWHeatDelta Set DHW heating delta in Kelvin -12 to -2 (negative value)
SET21   SetHeaterDelayTime  Set heater start delay time (only J-series) in minutes
SET22   SetHeaterStartDelta Set heater start delta T (only J-series)    in kelvin
SET23   SetHeaterStopDelta  Set heater stop delta T (only J-series) in kelvin
SET24   SetMainSchedule Set weekly schedule 0=off, 1=on
SET25   SetAltExternalSensor    Set the alternative external outdoor sensor 0=disabled, 1=enabled
SET26   SetExternalPadHeater    Set the external pad heater 0=disabled, 1=type-A, 2=type-B
SET27   SetBufferDelta  Set buffer tank delta   0 - 10


en wat nieuwe types:
code:
1
2
3
4
5
6
|23 | 32 D4 0B 87 84 73 90 0C 84 84 | Monoblock | WH-MXC09J3E8 | Monoblock | 9 | 3ph | T-CAP |
|24 | 32 D4 0B 88 84 73 90 0C 85 84 | MonoBlock | WH-MXC12J9E8 | Monoblock | 12 | 3ph | T-CAP |
|25 | E2 CF 0B 75 09 12 D0 0C 06 11 | WH-ADC1216H6E5 | WH-UD12HE5 | KIT-ADC12HE5 | 12 | 1ph | T-CAP |
|26 | 42 D4 0B 83 71 42 D2 0C 46 55 | WH-ADC0309J3E5C | WH-UD07JE5 | KIT-ADC07JE5C | 7 | 1ph | HP - All-In-One Compact |
|27 | C2 D3 0C 34 65 B2 D3 0B 95 65 | Monoblock | WH-MDC07J3E5 | Monoblock | 7 | 1ph | HP (new version?) |
|28 | C2 D3 0C 33 65 B2 D3 0B 94 65 | Monoblcok | WH-MDC05J3E5 | Monoblock | 5 | 1ph | HP (new version? |


gek genoeg waren er na het verwijderen van de tabs nog een paar nodes in gebruik?

[ Voor 67% gewijzigd door MikeyMan op 15-01-2023 13:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
@sjampeter
Ik ben benieuwd of je nog veel vertraging ziet bij deze versie. Vertraging dat na de scheduler action +heat , daadwerkelijk de rtc functie ingrijpt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
sjampeter schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:46:
nu we het toch hebben over de softstart. deze gaat volgens mij bij de start maximaal -2 graden. klopt dat?
gezien ik met vrij hoge temperaturen werk, (radiatoren) is mijn setpoint vandaag bijvoorbeeld rond de 39 graden. 2 graden eraf doet dan niet zo heel veel. is dit misschien instelbaar te maken?
Heb je heel misschien de toggle "restart after defrost" uit staan?.
De naam is niet 100% dekkend.
Wat deze toggle doet als ie aan staat, Is de timer resetten als de compressor uit gaat. Als je de toggle uit zet, reset hij niet en dan start de functie dus bij een volgende run niet bij fase 1, maar gaat verder in fase 2.
Zet de toggle maar aan, dan start ie met -5

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak dat zou alleen zo moeten zijn zo lang ForceDefrost = 1. Als compressor stopt, herstart normaal de SS wel.

[ Voor 35% gewijzigd door Maarten69 op 15-01-2023 19:35 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Anders zou de softstart nooit meer werken bij een 2e run.

[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 15-01-2023 19:29 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
O, de naam is wel dekkend dan dus? Heb ik verkeerd

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Kon het niet laten even te checken:
code:
1
2
3
4
5
6
if (F_SS_reset_after_defrost == 0){
    // uitzondering maken tijdens defrost
    if (global.get('ForceDefrost', "file") == 1) 
        {
            msg99.payload = "temporally disabled during defrost"; 
            return [null, msg99]; // exit, no SoftStart during defrost

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 18-09 19:29
Okay! _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@wasgezellig de Quietmode zou in 21.46 weer moeten werken als verwacht.

@Aikon, @MikeyMan, @sjampeter en ik zelf natuurlijk zitten op v21.46, zijn er nog anderen?
Hoor graag de ervaringen en eventuele problemen. :) ;)

[ Voor 15% gewijzigd door Maarten69 op 15-01-2023 20:28 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Vanmiddag ook .46 erop gezet. Loopt tot nu toe prima. Nu bezig aan een run van 376 minuten op 19hz. Moet alleen die average runtime weer even op 3 decimalen zetten.

Nog speciale zaken waar ik aandacht aan kan geven?

Voelt als een volgende stable dit...

[ Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 15-01-2023 20:21 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
edterbak schreef op zondag 15 januari 2023 @ 19:13:
@sjampeter
Ik ben benieuwd of je nog veel vertraging ziet bij deze versie. Vertraging dat na de scheduler action +heat , daadwerkelijk de rtc functie ingrijpt.
ben even een test aan het draaien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zondag 15 januari 2023 @ 20:20:
Vanmiddag ook .46 erop gezet. Loopt tot nu toe prima. Nu bezig aan een run van 376 minuten op 19hz. Moet alleen die average runtime weer even op 3 decimalen zetten.

Nog speciale zaken waar ik aandacht aan kan geven?

Voelt als een volgende stable dit...
Net al weer mijn eerste defrost, laat het voorjaar maar snel komen.

Ehm, nee niet direct, monitor maar een poosje. Ik hoor het wel.
Nou, misschien als je (die zijn er namelijk) een mqqt-command (unknow) ziet ff melden. Heb nog niet bij alle functies daar de source van ingevoegd. Is ook niet zo belangrijk natuurlijk. Helpt alleen wel om te begrijpen welke functie daar voor verantwoordelijk is.

Sommige schakelaars die aangezet worden moet misschien ook nog wat beter gelogd worden.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Maarten69 het schiet hier net onder de 5 graden, dus die defrost zit er wel aan te komen idd :(

Kijk net ff naar de log, en dit ziet er niet top uit eerlijk gezegd:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
15/01 20:17:07 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SP Calculation)
15/01 20:17:07 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.53 °C)
15/01 19:46:50 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SP Calculation)
15/01 19:46:50 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.3 °C)
15/01 19:26:34 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SP Calculation)
15/01 19:26:34 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.43 °C)
15/01 19:11:23 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SP Calculation)
15/01 19:11:23 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.27 °C)
15/01 19:06:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SP Calculation)
15/01 19:06:21 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.4 °C)
15/01 18:51:11 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SP Calculation)
15/01 18:51:11 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.37 °C)
15/01 17:45:26 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SP Calculation)
15/01 17:45:25 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.47 °C)
15/01 17:30:16 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 25 (SP Calculation)
15/01 17:30:16 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.3 °C)
15/01 17:15:00 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 24 (SP Calculation)
15/01 17:15:00 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.4 °C)
15/01 17:00:44 - MQTT Command: SetOperationMode: 2 (scheduler)
15/01 17:00:44 - Scheduler - Operation Mode: 2


Zelfs met smooth node wat fluctuaties in temperatuur. Misschien toch een beetje afvlakken ook dit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan Het pingelen tussen een target van 24 en 25 graden.
Heb niets aan de RTC instellingen veranderd.

[ Voor 53% gewijzigd door Maarten69 op 15-01-2023 20:51 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
hmm. weet even niet wat er gebeurt, echter nu lijkt RTC helemaal niet meer in te grijpen. ga morgen nog eens testen als ik tijd heb, echter lijkt of de vorige versie toch beter was. keep you posted

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 20:36:
@MikeyMan Het pingelen tussen een target van 24 en 25 graden. Zijn je rtc instellingen wel goed?
Even aan en uitzetten van RTC? Controleren bij global context data wat die temp levels daar zijn?
Heb in ieder geval niets aan de RTC instellingen veranderd.
Instellingen zijn op zich ok. Je ziet de input temp ook wijzigen, dus op zich 'klopt' het. Misschien dat het iets vloeiender loopt als hier nog een extra smooth node tussen geplaatst wordt obv 2 of 3 waardes.

@sjampeter das wel een hele vage probleem omschrijving. Wat denk je dat er minder werkt?

[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 15-01-2023 20:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
hmm. begin wat dingen door elkaar te gooien volgens mij.
als de custom funtie aan staat met enkel mqtt vrijgave voor Schedule, kan de RTC dan uberhaubt ingrijpen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Er zijn dus wat RTC problemen?
Alle schakelaars van rtc dan eens aan en uit zetten.

[ Voor 44% gewijzigd door Maarten69 op 15-01-2023 20:51 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op zondag 15 januari 2023 @ 20:43:
hmm. begin wat dingen door elkaar te gooien volgens mij.
als de custom funtie aan staat met enkel mqtt vrijgave voor Schedule, kan de RTC dan uberhaubt ingrijpen?
Dat zie je gauw genoeg als er daardoor geen mqqt-commando's verzonden worden.
Let wel op die CUSTOM block wordt alleen actief na uitzetten via Remote Controller.
Bij twijfel check de logs en toestand schakelaar "Block MQTT commands".

[ Voor 17% gewijzigd door Maarten69 op 15-01-2023 20:45 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 20:44:
Er zijn dus wat RTC problemen?
Zou dat te maken hebben met de naams veranderingen (naming convention) van wat global RTC vars? Grafiek van rtc ziet er wel goed uit?
Alle schakelaars van rtc dan eens aan en uit zetten.
Ho wacht even... Ik zeg niet dat het een (nieuw) probleem is. Input en output lijken goed te matchen. Denk alleen dat het een stapje beter kan ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zondag 15 januari 2023 @ 20:45:
[...]


Ho wacht even... Ik zeg niet dat het een (nieuw) probleem is. Input en output lijken goed te matchen. Denk alleen dat het een stapje beter kan ;)
Ja ok, maar nu liet je het over komen dat dit een nieuw probleem is.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 20:46:
[...]

Ja ok, maar nu laat je het over komen dat dit een nieuw probleem is.
Ik heb deze fluctuaties niet eerder bewust gezien. Dus op zich goede testcase. De logica werkt iig goed ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik kijk even de log door nu, maar zie niks geks, werkt verder perfect.

Ik ben vooral benieuwd of mqtt block en shutdown detectie wat minder alle kanten op gaat.

Grafieken zien er ook goed uit. :)


Alleen die wind vandaag... Dat WAR is echt geweldig, maar in mijn geval heeft de wind behoorlijke invloed, net als de zon trouwens. Ik heb de setpoint vandaag wat hoger gezet, zodat ik toch op de reguliere temperatuur uitkom. Zet ik WAR hoger, krijg je weer meer pendelgedrag opandere dagen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
@Maarten69 ik ga nog wat testen voor ik conclusies trek.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak heb je binnenkort even nodig voor een technisch vraagje NR.
Doen wel dan wel via pm.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zondag 15 januari 2023 @ 20:47:
[...]


Ik heb deze fluctuaties niet eerder bewust gezien. Dus op zich goede testcase. De logica werkt iig goed ;)
Zowel de SS als RTC moeten nog wat getweaked worden om gepingel te voorkomen. Zie je gelukkig niet zo vaak.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op zondag 15 januari 2023 @ 20:55:
Ik kijk even de log door nu, maar zie niks geks, werkt verder perfect.

Ik ben vooral benieuwd of mqtt block en shutdown detectie wat minder alle kanten op gaat.

Grafieken zien er ook goed uit. :)


Alleen die wind vandaag... Dat WAR is echt geweldig, maar in mijn geval heeft de wind behoorlijke invloed, net als de zon trouwens. Ik heb de setpoint vandaag wat hoger gezet, zodat ik toch op de reguliere temperatuur uitkom. Zet ik WAR hoger, krijg je weer meer pendelgedrag opandere dagen.
Daar zou rtc dan toch een achtervang voor moeten bieden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
aha. zou het kunnen dat de RTC pas ingrijpt als sofstart klaar is?
de wp stopt nu helemaal niet meer terwijl het al veel te warm is hier binnen.
de sofstart runtijd heb ik ik wel verlengd van 15 minuten naar 1 uur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@sjampeter schaleraars aan uitzetten, ook rtc turn heat off/on?
Post anders log system check maar.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
heb heb net even op 5 minuten gezet, (de softstart runtijd) en nu is ie netjes gestopt door RTC .
en dit alles binnen 5 minuten.
zie log
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15/01 21:43:00 - Compressor: stopped
15/01 21:42:50 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off)
15/01 21:42:48 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20.9°C)
15/01 21:41:40 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 36 (SP Calculation)
15/01 21:41:40 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 36°C
15/01 21:38:41 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 37 (SP Calculation)
15/01 21:38:40 - Compressor: running
15/01 21:38:40 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 37°C
15/01 21:35:41 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 39 (SP Calculation)
15/01 21:35:34 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
NightReductionRoomSetpoint.NORMAL: 19.2
NightReductionRoomSetpoint.LOW: 18
NightReduction room_setpoint.state: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
NightReductionWaterTemp.current_value: 0
F_NR_correction: 0
NightReductionWaterTemp.correction: 0
NightReductionWaterTemp.state: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_ReducePumpSpeed.state: 0
F_ReducePumpSpeed.LowSpeed: 87
F_ReducePumpSpeed.SavedPumpspeed: 254
F_ReducePumpSpeed.PumpMaxFlowSetting: 254
---------------------------------------------------------------------------------------------------
MQTT.block_mode_previous: 2 - CUSTOM
MQTT.block_mode: 2 - CUSTOM
MQTT.message_limit: 270
MQTT.counter: 2609 (total)
MQTT.messages_yesterday: 26
MQTT.messages_today: 68
MQTT.allow_scheduler: 1
MQTT.allow_solar: 0
MQTT.allow_rtc_onoff: 0
MQTT.block_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Function - SoftStart Quietmode is disabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual runtime: 0 minutes, last runtime: 4 minutes
SoftStart TimeElapsed: 0 (waiting for next run)
F_SS_stage2_limit: 2°C (Max. setpoint increase)
F_SS_stage2: 5 minutes (Max. time the SoftStart will be active)
Function - SoftStart is enabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
The compressor has started 11 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 68 Hz
Total hours: 2540, starts: 1906, average runtime: 1.33 hours
Total Defrosts: 113, today 0, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 2609, today 68, yesterday 26
---------------------------------------------------------------------------------------------------
RTC will switch heatpump on at 19.1°C (now 20.9°C) (power is off)
RTC Room setpoint 19.2°C
F_RTC.incremental_setpoints_state: 0
F_RTC.F2_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.F1_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.on_off_status: 0
F_RTC.on_off_active: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Schedule_1 water verwarmen, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 03:00, OperationMode4 (override)
Schedule_2 einde water verwarmen, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:55OperationMode0 (override)
Schedule_3 hygiene run, Sunday, 03:40Sterilization
Scheduler: 3 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
SolarFunction_active: undefined
solar_block_scheduler: undefined (ok)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
No 1-wire sensors connected to Heishamon
No custom kWh-devices detected
Total errors: 0, last error: No error
This flow is running for 5 hours without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly
Target=36°C, Inlet=29°C, Outlet=29°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=0, 0 Watt
HP power is off, operation mode Heat only, threeway valve in position Room

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
oorzaak lijkt dus in de runtime van de softstart te zitten, althans bij versie 46

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Jij beweert dus dat als SS actief is de RTC turn heat off niet werkt?
Correct?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Zie geen SS (ending) in je log.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik ga het toch even nabootsen hier.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
SS op 4 uur gezet. Room setpoint verhoogt, nu aangegaan door RTC on.
Zal na run van 10min room setpoint verlagen. Standby...

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
situatie als volgt.
RTC staat actief, en ruimte temp is ruim boven alle lijnen. (houtkachel doet het heerlijk haha)
als runtime SS op 1 uur staat, en de wp is handmatig gestart op HEAT( en draait ook daadwerkelijk), duurt het volgens mij een uur voor RTC de wp uit zet.
zet ik de runtime SS op minuten, gaat de wp door RTC netjes uit.
ben nu een 2e test aan het draaien

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
MikeyMan schreef op zondag 15 januari 2023 @ 21:15:
[...]


Daar zou rtc dan toch een achtervang voor moeten bieden?
Ja en nee. Hij gooit er bijv. 3 graden bij omdat t te koud is, maar als ik vanwege de wind eigenlijk 5 graden meer nodig heb kom ik er niet.

Want ja, stel je de WAR in voor een orkaan tijdens een zonsverduistering of een windstille dag met zonnevlammen tot de maan?

Maar goed, luxeprobleem, en een extra dikke trui helpt ook om de WAR te compenseren :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
zou ook nog aan de quietmode kunnen liggen.
situatie met runtime SS en quietmode op 6 uur, resulteert in een wp die niet stopt door RTC.
volgende test is zonder quietmode.....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Hier net getest, gewoon goed:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
15/01 22:05:11 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 100 (Function Pump speed)
15/01 22:05:11 - Compressor: stopped
15/01 22:05:11 - Function Pump speed: reduced to 100 (19%)
15/01 22:05:07 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off)
15/01 22:05:05 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20.1°C)
15/01 22:05:02 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
15/01 22:02:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
15/01 22:02:31 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 26.5°C
15/01 22:02:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SP Calculation)
15/01 22:02:21 - Function SoftStart: Correction: -2.5 > -2.8 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 26.2°C
15/01 22:02:11 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
15/01 22:02:11 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 26.5°C
15/01 22:00:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 26 (SP Calculation)
15/01 22:00:31 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2.8 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 26.2°C
15/01 22:00:05 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (scheduler)
15/01 22:00:05 - Scheduler - Set QuietMode: 3
15/01 21:57:21 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
15/01 21:57:20 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 144 (Function Pump speed)
15/01 21:57:20 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 18Hz, SP_Final: 27°C
15/01 21:57:20 - Compressor: running
15/01 21:57:20 - Function Pump speed: restored to: 144 (42%)
15/01 21:54:14 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc on/off)
15/01 21:54:12 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20.1°C)
15/01 21:54:09 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C

Reduce pump speed zal ik meteen uitzetten, meer om te testen voor anderen. Zinloos bij een aan/uit situatie.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
ik krijg het ook niet meer gereproduceerd. ga het even laten rusten. begin dubbel te zien. tot morgen ...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Anders even NR herstarten, want soms (heel soms) zie je wel eens gekke dingen.
De rust!

Edit ik test nu een keer met SS Quietmode actief.

[ Voor 22% gewijzigd door Maarten69 op 15-01-2023 22:44 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
verschil is wel dat het bij mij al feitelijk te warm is. jij verschuift volgens mij het RTC setpoint.
afijn. morgen verder. de ruste

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op zondag 15 januari 2023 @ 22:15:
verschil is wel dat het bij mij al feitelijk te warm is. jij verschuift volgens mij het RTC setpoint.
afijn. morgen verder. de ruste
Ja RTC off heeft wel een trigger nodig:
  • Kamertemperatuurs wijziging(!)
  • OM wijziging
  • Power State wijziging
  • Room setpoint wijziging
EDIT:

Gaat hier ook met SS Quietmode goed:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
15/01 22:42:00 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
15/01 22:42:00 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
15/01 22:41:21 - Compressor: stopped
15/01 22:41:10 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off)
15/01 22:41:08 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20.1°C)
15/01 22:41:05 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
15/01 22:40:00 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
15/01 22:40:00 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
15/01 22:39:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SP Calculation)
15/01 22:39:01 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 32Hz, SP_Final: 28.5°C
15/01 22:38:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SP Calculation)
15/01 22:38:15 - Function RTC: Operation mode to Heat only
15/01 22:38:11 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SP Calculation)
15/01 22:38:11 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 33Hz, SP_Final: 28.5°C
15/01 22:31:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SP Calculation)
15/01 22:31:01 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.3 °C - (STABLE) Freq: 32Hz, SP_Final: 27.7°C
15/01 22:30:41 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
15/01 22:30:41 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.8 °C - (STABLE) Freq: 32Hz, SP_Final: 27.2°C
15/01 22:29:51 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 28 (SP Calculation)
15/01 22:29:51 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.3 °C - (STABLE) Freq: 32Hz, SP_Final: 27.7°C
15/01 22:24:11 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 27 (SP Calculation)
15/01 22:24:11 - Compressor: running
15/01 22:24:11 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 18Hz, SP_Final: 27°C
15/01 22:21:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 29 (SP Calculation)
15/01 22:21:03 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (rtc on/off)
15/01 22:21:01 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20.1°C)
15/01 22:20:58 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C
15/01 22:20:45 - MQTT Command: SetQuietMode: 3 (SoftStart Quietmode)
15/01 22:20:45 - Function - SoftStart Quietmode: on (timer: 15 min, restore level 0)

[ Voor 97% gewijzigd door Maarten69 op 15-01-2023 22:42 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
okay, dat had ik even niet door.
wat is hier dan de trigger?
code:
1
2
3
4
5
6
7
15/01 21:43:00 - Compressor: stopped
15/01 21:42:50 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off)
15/01 21:42:48 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 20.9°C)
15/01 21:41:40 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 36 (SP Calculation)
15/01 21:41:40 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 36°C
15/01 21:38:41 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 37 (SP Calculation)
15/01 21:38:40 - Compressor: running

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op zondag 15 januari 2023 @ 22:23:
okay, dat had ik even niet door.
wat is hier dan de trigger?
Waarschijnlijk een kamertemp update?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
dat zet mij aan het denken. heb de invoer kampertemp laten afronden op 0.1 graad.(en wat middelen).
mogelijk als ik deze terug wat preciezer maak en iets nerveuzer, dat de RTC sneller ingrijpt. interessant...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 10:47
Maarten69 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 22:28:
[...]

Waarschijnlijk een kamertemp update?
volgens log zou er om 21:42:48 een trigger zijn.
volgens grafiek rond die tijd is de kamertemp constant.
tussen 22:38 en 22:48 is de lijn horizontaal dus geen verandering 8)7
of kan de trigger komen van enkele minuten hiervoor?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@sjampeter Log update elke 2 minuten, kan zijn dat net in die periode de temp even wijzigde.
Om het zeker te weten kun je debug nodes plaatsen bijvoorbeeld hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V8kh_bwrr4mmUGOLkMOsx12KsLA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b8L5yQbsdWp79BDqVIeYcXpF.png?f=fotoalbum_large

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Iets anders. Ik zie af en toe in het log dat de Functie Calculate new SP en Compare SP het niet altijd eens zijn.
Zal een afrondings dingetje zijn. Ga daar vandaag even naar kijken.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
16/01 04:55:04 - MQTT Command: SetHeatpump: 0 (rtc on/off)
16/01 04:55:02 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 16.1°C)
16/01 04:48:58 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 40Hz, SP_Final: 23°C
16/01 04:46:48 - Function SoftStart: Correction: 4.25 > 0 °C - (STABLE) Freq: 49Hz, SP_Final: 22°C
16/01 04:46:33 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4.3 °C - (CATCH) Freq: 49Hz, SP_Final: 26.3°C
16/01 04:46:28 - Function SoftStart: Correction: 4.25 > 4 °C - (CATCH) Freq: 48Hz, SP_Final: 26°C
16/01 04:46:23 - Function SoftStart: Correction: 4 > 4.3 °C - (CATCH) Freq: 49Hz, SP_Final: 26.3°C
16/01 04:45:33 - Function SoftStart: Correction: 3.5 > 4 °C - (CATCH) Freq: 49Hz, SP_Final: 26°C
16/01 04:45:18 - Function SoftStart: Correction: 3.25 > 3.5 °C - (CATCH) Freq: 47Hz, SP_Final: 25.5°C
16/01 04:45:03 - Function SoftStart: Correction: 2.75 > 3.3 °C - (CATCH) Freq: 43Hz, SP_Final: 25.3°C
16/01 04:44:38 - Function SoftStart: Correction: 2.5 > 2.8 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 24.8°C
16/01 04:44:33 - Function SoftStart: Correction: 2 > 2.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 24.5°C
16/01 04:44:28 - Function SoftStart: Correction: 1.75 > 2 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 24°C
16/01 04:44:23 - Function SoftStart: Correction: 1 > 1.8 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 23.8°C
16/01 04:44:18 - Function SoftStart: Correction: 0.75 > 1 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 23°C
16/01 04:44:13 - Function SoftStart: Correction: 0.25 > 0.8 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 22.8°C
16/01 04:43:58 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0.3 °C - (CATCH) Freq: 27Hz, SP_Final: 22.3°C
16/01 04:43:48 - Compressor: running


Dit zijn ook wel een hoop correcties in korte tijd. Ik weet niet of dat ok is?

Uiteindelijk gebeurd er niks, want minimum water temp heb ik op 28 graden staan. 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Jij hebt "Extend logging" aanstaan? Dan worden dat ook geen mqtt-commando's.
Anders gaat daar iets niet goed.

[ Voor 20% gewijzigd door Maarten69 op 16-01-2023 09:12 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Nee, heb ik niet aanstaan. Maar het worden geen MQTT commando's vanwege die min. water temp. Die stond al op 28 voor het begin vd log, en daar veranderd niks aan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Sowieso zou er pas per elke (grofweg) drie regels een MQTT commando verstuurd worden als ik het zo zie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@Aikon Dat zouden 7 Commando's worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zu-nMs1uErXsyervspPVmtl_ndg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PXgx6mNAelMH4C1arnNKiQzA.png?f=fotoalbum_large
Maar beetje vreemde instelling lijkt mij. Stap 5 --> 6

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA

Pagina: 1 ... 54 ... 121 Laatste