Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 53 ... 123 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Heb in deze versie de extra schakelaar op settings verwijderd, maar dat was inderdaad niet noodzakelijk.
Wil jij (of anderen) deze weer terug bij settings?
Bedenk je altijd pas op het moment dat je je bed in kruipt...

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12:44
Ik heb v21.44 er op gezet, ik laat m'n bevindingen weten!

Update 14:00u: Zie er tot nu toe stabiel uit. Alle settings gecontroleerd, staan goed, hij doe nu z'n eerste run, WAR, RTC en softstart functie doen wat ze horen te doen.

De nieuwe functie (onthouden current runtime) werkt echter niet: Ik heb flow herstart tijdens run, de timer ging terug naar 0.

[ Voor 72% gewijzigd door blb4 op 12-01-2023 14:08 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@blb4
Dat klopt en staat los van de SoftStart timer.
Zie de System Check voor info.
Kan hetzelfde doen voor de actual runtime, mocht dat gewenst zijn. Functioneel maakt dat echter niets uit voor de softstart.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
code:
1
2
3
4
5
Actual runtime: 82 minutes (can be false after a flow restart)
SoftStart TimeElapsed: 82 minutes (SoftStart is finished)
F_SS_stage2_limit: 5°C (Max. setpoint increase)
F_SS_stage2: 60 minutes (Max. time the SoftStart will be active)
Function - SoftStart is enabled (Operation in Stage 3 - Pump has relaxed, back to original setpoint)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Maarten69 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 01:11:
@edterbak Heb in deze versie de extra schakelaar op settings verwijderd, maar dat was inderdaad niet noodzakelijk.
Wil jij (of anderen) deze weer terug bij settings?
Bedenk je altijd pas op het moment dat je je bed in kruipt...
Maakt mij persoonlijk niet zo veel uit hoor.
Wat anderen willen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@blb4 kun je bevestigen dat de softstart timer werkt?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Actual/last runtime loopt bij mij gewoon door na een herstart :?

Maargoed, mijn log blijft ook bewaard. Weird.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Jij herstart zeker alleen je laptop? ;)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12:44
Maarten69 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 22:17:
@blb4 kun je bevestigen dat de softstart timer werkt?
Zoals ik vanmiddag al aangaf werkte 't niet voor mij, als ik de flow opnieuw startte ging de run time terug naar 0.

Ik heb de functie node "runtime" wat aangepast (waarden naar file schrijven) en nu werkt 't wel zoals ik wil:


// compressor runnint time
var start = global.get("compressor_start");
let msg1={};
if (msg.payload > 0)
{
if (start !== undefined && start != null)
{
var current_time = new Date().getTime();
var TimeElapsed = ((current_time - start)/1000/60); // minutes
msg1.payload = TimeElapsed;
msg1.payload = Number(msg1.payload).toFixed(0);
msg1.payload = parseFloat(msg1.payload);
global.set("compressor_runtime",msg1.payload,"file");
return msg1; // Value of time elapsed

}
else

{
start = new Date().getTime();
global.set("compressor_start",start,"file");
return null;

}
}
else
{
global.set("compressor_start",undefined,"file");
global.set("compressor_runtime",0,"file");

return null;
}

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@blb4 Je haalt echt 2 dingen door elkaar, wat ik wel begrijp overigens.
De ingebouwde timer van de softstart heeft niks te maken met de runtime die je op home ziet.
Tijdens een run, herstart dan eens en kijk in de System Check naar de SoftStart info.

Je zal dan de door jouw genoemde runtime op 0 min zien staan en die van sofstart op de werkelijke tijd.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik gaf hierboven al aan dat ik dat ook voor die runtime kan doen. Had ik achteraf dus ook gewoon direct moeten doen.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12:44
Maarten69 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 00:26:
@blb4 Je haalt echt 2 dingen door elkaar, wat ik wel begrijp overigens.
De ingebouwde timer van de softstart heeft niks te maken met de runtime die je op home ziet.
Tijdens een run, herstart dan eens en kijk in de System Check naar de SoftStart info.

Je zal dan de door jouw genoemde runtime op 0 min zien staan en die van sofstart op de werkelijke tijd.
Ik zal morgen eens een clean install doen, zonder de door mij gemaakte aanpassingen zie ik steeds de softstart runtime naar 0 gaan bij een restart van de flow.

Update: Bij het voorbereiden voor een clean install kwam ik er achter dat ik in de huidige dockers de aanpassing aan settings.js vergeten was... 8)7

code:
1
2
3
4
5
contextStorage: {
    default: "memoryOnly",
    memoryOnly: { module: 'memory' },
    file: { module: 'localfilesystem', config: {flushInterval: '300'}, }
},


Aangepast en opnieuw gestart. Morgen verder testen...

Update 13-1: softstart runtime werkt goed, na restart flow blijft de timer doorlopen (y) . Dat 't niet werkte lag dus aan mij.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
13/01 10:41:59 - Function SoftStart: F_SS_SP_start: 34, F_SS_old_correction: 0.25, Inlet: 31.75, Outlet: 35.25, Run time: 224 min
13/01 10:41:50 - Function - SoftStart Quietmode: OFF
13/01 10:41:50 - Function - SoftStart: 1
13/01 10:41:50 - Function - RTC: 1
13/01 10:41:49 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
13/01 10:41:46 - Function SoftStart: F_SS_SP_start: 34, F_SS_old_correction: 0.25, Inlet: 32.25, Outlet: 35.25, Run time: 224 min
13/01 10:41:45 - HA Thermostat: Room setpoint changed to: 19 °C
13/01 10:41:45 - SYSTEM: WAR settings OK
13/01 10:41:46 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
13/01 10:41:44 - Function - WAR: 1
13/01 10:41:44 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
13/01 10:41:44 - Compressor: running
13/01 10:41:44 - Function SoftStart: F_SS_SP_start: 34, F_SS_old_correction: 0.25, Inlet: 31.75, Outlet: 35.25, Run time: 224 min
13/01 10:41:44 - POWER: ON detected [Flow]
13/01 10:41:44 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
13/01 10:41:44 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be sent normally.
13/01 10:41:44 - Function NightReduction: 0
13/01 10:41:44 - Function Pump speed: 0
13/01 10:41:44 - RTC: Room setpoint changed to: 19 °C
13/01 10:41:44 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
13/01 10:41:42 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01 10:40:47 - Function SoftStart: F_SS_SP_start: 34, F_SS_old_correction: 0.25, Inlet: 31.75, Outlet: 35.25, Run time: 223 min
13/01 10:38:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 34
13/01 10:37:47 - Function SoftStart: Correction: 0.75 > 0.3 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 34.3°C
13/01 10:37:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 35

[ Voor 72% gewijzigd door blb4 op 13-01-2023 10:49 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 23:13:
Jij herstart zeker alleen je laptop? ;)
Nope. Deploy/update tijdens run.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12:44
Maarten69 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 00:26:
@blb4 Je haalt echt 2 dingen door elkaar, wat ik wel begrijp overigens.
De ingebouwde timer van de softstart heeft niks te maken met de runtime die je op home ziet.
Tijdens een run, herstart dan eens en kijk in de System Check naar de SoftStart info.

Je zal dan de door jouw genoemde runtime op 0 min zien staan en die van sofstart op de werkelijke tijd.
Post hierboven aangepast, 't werkt zoals 't door jou gebouwd is, was dus mijn fout om settings.js niet aan te passen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Kan gebeuren, bedankt voor terugkoppeling @blb4

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@blb4 lopen bij jou nu na die aanpassing de logs en run timer wel door dan?

Als ie zo na de DHW run niet uitvalt, zal ik eens een deploy doen, en kijken wat er gebeurt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nqHJX5XFRwRbwD9pfcP_tvALweE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B678QpbbBbpHVXFJ1lE05JEJ.png?f=fotoalbum_large

Helaas... Run is afgebroken na DHW :(
Maar; hele nette run zo dacht ik toch.

[ Voor 80% gewijzigd door MikeyMan op 13-01-2023 11:19 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ja natuurlijk :)

Kijk dit is in v21.44 na een volledige herstart van Node-red:(na 5 minuten draaitijd)

code:
1
2
3
4
5
Actual runtime: 0 minutes (can be false after a flow restart)
SoftStart TimeElapsed: 5 minutes (SoftStart is active, time remaining: 55 minutes)
F_SS_stage2_limit: 5°C (Max. setpoint increase)
F_SS_stage2: 60 minutes (Max. time the SoftStart will be active)
Function - SoftStart is enabled (Operation in Stage 2 - waiting for pump to relax)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ben net wat bezig geweest met wat visuele zaken in log.
Alle mqtt-commando's zijn zo duidelijker zichtbaar.
Tevens heb ik de bron van het commando toegevoegd: (was nog een oude todo)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yPYIfIRvXaxQyQn95l9rGHah9Ew=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZEJ93dKFpfADUKB0Anqldu9g.png?f=fotoalbum_large

Vinden we dit een mooie en handige toevoeging?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zojuist naar 21.44 gegaan, tijdens een run.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9avs4WKOru16HLBS-HVSm0awtvI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/04hScY6DyYJup90U05EL1kpX.png?f=fotoalbum_large

Run time loopt door. Log ook:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Flow version

21.44 beta (experimental)

13/01 11:59:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
13/01 11:59:37 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.8 °C - (CATCH) Freq: 21Hz, SP_Final: 23.2°C
13/01 11:59:07 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.2 °C)
13/01 11:59:07 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
13/01 11:58:37 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 24Hz, SP_Final: 23.5°C
13/01 11:58:23 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1 °C - (CATCH) Freq: 24Hz, SP_Final: 24°C
13/01 11:58:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
13/01 11:58:22 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 24Hz, SP_Final: 23.5°C
13/01 11:58:21 - Function - SoftStart Quietmode: OFF
13/01 11:58:22 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
13/01 11:58:21 - Function - SoftStart: 1
13/01 11:58:21 - Function - RTC: 1
13/01 11:58:14 - SYSTEM: WAR settings OK
13/01 11:58:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
13/01 11:58:14 - Function - WAR: 1
13/01 11:58:14 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
13/01 11:58:14 - Compressor: running
13/01 11:58:14 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 25Hz, SP_Final: NaN°C
13/01 11:58:14 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be sent normally.
13/01 11:58:13 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
13/01 11:58:13 - Function Solar: 1
13/01 11:58:13 - Function NightReduction: 0
13/01 11:58:13 - Function Pump speed: 0
13/01 11:58:13 - RTC: Room setpoint changed to: 20 °C
13/01 11:58:14 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
13/01 11:58:13 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01 11:36:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/01 11:36:07 - Function SoftStart: Correction: 0.5 > 0 °C - (ENDING) Freq: 34Hz, SP_Final: 25°C
13/01 11:29:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/01 11:29:22 - Function SoftStart: Correction: 0.25 > 0.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.5°C
13/01 11:23:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/01 11:23:37 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > 0 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25°C
13/01 11:21:22 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -0.8 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 24.2°C
13/01 11:21:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
13/01 11:21:07 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 31Hz, SP_Final: 23.5°C
13/01 11:20:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
13/01 11:20:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 23°C
13/01 11:20:37 - Compressor: running


Viel me op; zou het kunnen zijn dat het aantal config nodes is opgelopen?
Vervolgvraag; kan dit minder? :+

@Maarten69 Bron is zeker een goede!
Is het handig om Github wat meer te gebruiken voor verzoeken?

[ Voor 79% gewijzigd door MikeyMan op 13-01-2023 12:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Alleen je toont met je log het tegenovergestelde aan @MikeyMan
13/01 11:58:14 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP)
Herstart de flow eens zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5bozPqcf4GjnKLfLlEKIwzCSPbA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LlhVew7k4EcncPN4Kl1bsa00.png?f=user_large
Softstart moet dan verdergaan met (STABLE)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Viel me op; zou het kunnen zijn dat het aantal config nodes is opgelopen?
Vervolgvraag; kan dit minder? :+

@Maarten69 Bron is zeker een goede!
Is het handig om Github wat meer te gebruiken voor verzoeken?
Wat bedoel je met aantal config nodes?

Verzoeken daar was meen ik wel een wens van @edterbak , maar ik krijg daar geen meldingen van.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12:44
MikeyMan schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 11:08:
@blb4 lopen bij jou nu na die aanpassing de logs en run timer wel door dan?

Als ie zo na de DHW run niet uitvalt, zal ik eens een deploy doen, en kijken wat er gebeurt:
Ja, bij mij lopen deze nu door.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 12:06:
Alleen je toont met je log het tegenovergestelde aan @MikeyMan

[...]

Herstart de flow eens zo:
[Afbeelding]
Softstart moet dan verdergaan met (STABLE)
Ging me om de run timer. Softstart timer had ik idd nog niet naar gekeken. Op de grafiek viel het me niet op geloof ik. De even kijken.

Edit: liep blijkbaar een beetje achter. Je hebt gelijk.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 13-01-2023 12:26 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12:44
Maarten69 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 11:40:
Ben net wat bezig geweest met wat visuele zaken in log.
Alle mqtt-commando's zijn zo duidelijker zichtbaar.
Tevens heb ik de bron van het commando toegevoegd: (was nog een oude todo)
[Afbeelding]

Vinden we dit een mooie en handige toevoeging?
Zeker goede toevoeging!

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 12:16:
[...]

Wat bedoel je met aantal config nodes?

Verzoeken daar was meen ik wel een wens van @edterbak , maar ik krijg daar geen meldingen van.
Al die dingen die je moet verwijderen bij het plaatsen van een nieuwe versie. Dat zijn config(node)s toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 12:34:
[...]


Al die dingen die je moet verwijderen bij het plaatsen van een nieuwe versie. Dat zijn config(node)s toch?
Aah zo, ja dat klopt volgens mij. links-click --> DEL en dat 53 keer inderdaad. :)
Hoop dat iemand nog eens de gouden opslossing vind en deelt.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 12:48:
[...]

Aah zo, ja dat klopt volgens mij. links-click --> DEL en dat 53 keer inderdaad. :)
Hoop dat iemand nog eens de gouden opslossing vind en deelt.
Voor nu misschien een paar van die dingen samenvoegen? Geen idee of het een optie is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Samenvoegen is denk ik geen optie.
Kwam net dit hier tegen:
To delete one or more unused nodes, you can filter on unused nodes in the config tab. Click the node and press the delete key.

To Delete All Unused Click a node in the configuration tab, press (ctrl-a) to select them all, and press delete.
Dus eerst alle tabs wissen, daarna filter instellen unused nodes en CTRL+A en DEL, maar dan verwijder je denk ik ook de MQTT node. (1 node deselecteren is bij mijn weten niet mogelijk)

[ Voor 5% gewijzigd door Maarten69 op 13-01-2023 12:58 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
och. tis ff 30 seconden drukken. vindt het nog niet zo'n drama hoor.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Algemene runtime blijft nu ook bewaard na een herstart. (voor upcoming v21.45).

Eerst focussen op serieuze bugs, want dan kunnen we met 21.45 naar stable gaan.

hopelijk :*)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik zal 21.45 ook installeren als die uit is, draai nu nog altijd op 21.29 :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
@Maarten69
custom block werkt hier nog niet helemaal lekker.
situatie als volgt.
wp draait op heat only, en custom block ingesteld op allow schedule.
ik zet al draaiende de wp uit op de console.
voor een minuut (ofzo) gaat ie netjes naar de custom block stand, en daarna gaat ie op block all.
gevolg is dat wp na enkele minuten (zo even tijdelijk als proef ingesteld) niet aangaat door schedule.
nu 2 maal geprobeerd en zelfde resultaat...
begrijp ik de werking verkeerd of zit er nog een bugje ergens.

[ Voor 4% gewijzigd door sjampeter op 13-01-2023 13:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 13:25:
@Maarten69
custom block werkt hier nog niet helemaal lekker.
situatie als volgt.
wp draait op heat only, en custom block ingesteld op allow schedule.
ik zet al draaiende de wp uit op de console.
voor een minuut (ofzo) gaat ie netjes naar de custom block stand, en daarna gaat ie op block all.
gevolg is dat wp na enkele minuten (zo even tijdelijk als proef ingesteld) niet aangaat door schedule.
nu 2 maal geprobeerd en zelfde resultaat...
begrijp ik de werking verkeerd of zit er nog een bugje ergens.
Ik ga zelfde situatie proberen na te bootsen. Je hoort me.

EDIT: Gefixed en getest. Bedankt voor het melden!

[ Voor 49% gewijzigd door Maarten69 op 13-01-2023 16:46 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 12:56:
Samenvoegen is denk ik geen optie.
Kwam net dit hier tegen:


[...]


Dus eerst alle tabs wissen, daarna filter instellen unused nodes en CTRL+A en DEL, maar dan verwijder je denk ik ook de MQTT node. (1 node deselecteren is bij mijn weten niet mogelijk)
Niet als die elders nog gebruikt wordt toch?
Volgende keer even proberen. Scherm sluiten en het is ongedaan gemaakt.

edit: lijkt te werken idd :D

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 13-01-2023 13:38 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nog een kleine typo:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
// calc total hours/averige runtime //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
var OperationHours = global.get('OperationHours');
var OperationCounter = global.get('OperationCounter');
var AverigeRuntime = (OperationHours / OperationCounter);
AverigeRuntime = parseFloat(AverigeRuntime.toFixed(2));
msg.topic = "";
msg.payload = "Total hours: " + OperationHours + ", Starts: " + OperationCounter + ", averige runtime: " + AverigeRuntime + " hours";
node.send(msg);


Er staat Averige, dit moet Average zijn.
Wellicht gelijk de toFixed naar 2 of 3 zetten, deze staat standaard op 1 ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan Aangepast, bedankt. Krijg je wel dit: average runtime: 1,19 hours. (prima hoor).

[ Voor 49% gewijzigd door Maarten69 op 13-01-2023 16:38 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Fixes voor volgende v21.45 beta
=======================
[Other] Removed some typos from changelog.
[New] Added source (origin) for most MQTT-commands in log
[New] Highlight mqqt-commands in log.
[Fix] Bock mode custom changed to block all after 1 min.
[New] Added actual block mode to label switch "Block MQTT commands".
[Fix] Fixed some typos.
[Other] Cleaned up code Function WAR2DIRECT (3rd pinout code obsolete).

Niets anders jongens? :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
gooiturmaarop zou ik zeggen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Voor de ongeduldigen staat hij online. ;)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
ik durf bijna niet de eerste meer te zijn, maar ga hem er toch opgooien. kan ik mooi ff testen. topwerk weer !

EDIT : fix custom block werkt nu!

[ Voor 14% gewijzigd door sjampeter op 13-01-2023 17:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 15:24:
@MikeyMan Aangepast, bedankt. Krijg je wel dit: average runtime: 1,19 hours. (prima hoor).
Ja juist. Dan kun je het verschil zien tussen 0.46 en 0.54 ;)

@sjampeter toevallig proces geprobeerd met het verwijderen van de config nodes zoals Maarten hierboven gepost heeft?

[ Voor 18% gewijzigd door MikeyMan op 13-01-2023 17:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
@Maarten69
zomaar uit interesse, maar is er een reden waarom RTC zolang wacht met ingrijpen?
geen drama hoor maar lijkt langer te duren als een versie of 15 _O- _O- geleden
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
13/01 17:44:21 - Compressor: stopped
13/01 17:44:17 - MQTT Command: SetOperationMode: 3 (unknown)
13/01 17:44:17 - Function RTC: on/off activated - Operating mode from 4 to 3
13/01 17:37:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 33 (SP Calculation)
13/01 17:37:01 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 29Hz, SP_Final: 33°C
13/01 17:25:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 30 (SP Calculation)
13/01 17:25:01 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 30°C
13/01 17:22:01 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 31 (SP Calculation)
13/01 17:22:01 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 31°C
13/01 17:22:01 - Compressor: running
13/01 17:19:11 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be sent normally.
13/01 17:19:11 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be sent normally.
13/01 17:18:57 - POWER: ON detected [Flow]
13/01 17:18:57 - MQTT Command: SetOperationMode: 4 (unknown)
13/01 17:18:57 - Scheduler - Operation Mode: 4
13/01 17:18:54 - MQTT Command: SetHeatpump: 1 (GUI)
13/01 17:18:54 - Scheduler - Power: 1
13/01 17:14:51 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked!
13/01 17:14:51 - POWER: OFF detected [Remote Controller]
13/01 17:14:51 - POWER: Manual OFF detected. (Remote Controller) - Default action used: Block custom

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@sjampeter hoe ziet je rtc grafiek eruit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
@MikeyMan niet geprobeerd, heb er persoonlijk ook niet echt moeite mee maar zal het de volgende keer eens proberen.(als ik het niet vergeet)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qr2RCxl0tZAwcBu3QLcqGBrYRwA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yiDA3ow7sNItZUCTqKwUKyvS.png?f=fotoalbum_large

ruim boven alle lijntjes. maar hij gaat wel gewoon uit wat voor mij het belangrijkste is hoor. duurt alleen een kwartiertje ofzo

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

sjampeter schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 17:51:
[Afbeelding]

ruim boven alle lijntjes. maar hij gaat wel gewoon uit wat voor mij het belangrijkste is hoor. duurt alleen een kwartiertje ofzo
Daar is net de tijd lastig te zien. Hij schiet wel ineens flink omhoog. Was dat omstreeks dezelfde tijd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
oh nee hoor. absoluut niet . maar bij deze nog een...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XKpuI7NzlCtjfXvJvtNGviR9HBI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BmzRx2SMB99iaeCf0sKzfcNz.png?f=fotoalbum_large
om een uur of 1 is de houtkachel lekker opgestookt haha. dat schiet teminste op.

[ Voor 9% gewijzigd door sjampeter op 13-01-2023 17:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zou het kunnen dat ie in de war raakt omdat de aan/uit limieten krapper liggen dan de RTC functies?

Maar in dit voorbeeld zou ie haast 3 uur te laat zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
nee hoor. jij haalt wat dingen door elkaar.
de pomp heeft gewoon heel de dag uitgestaan. heb enkel wat getest met de Custom funtie.
hier zie je dat ik eerst even de pomp aangezet heb op verwarmen, daarna op console uit en dan is volgens schedule de pomp weer aangegaan naar HEAT + DHW. dit werkte eerst niet, maar nu dus wel.
de wp gaat netjes draaien om 17:18 terwijl de ruimte temp allang warm genoeg is.
echter eer de RTC funtie ingrijpt zijn we circa 25 minuten verder, namelijk bij 17:44
heel die tijd was de ruimte temp hoog genoeg.
de functie werkt dus wel, echter duurt vrij lang. dat is alles. geen enorm probleem hoor, maar misschien staan er ergens wat timers die wat korter kunnen ofzo.
mocht dit niet zo zijn, gewoon de functie laten zoals hij is, want hij werkt wel degelijk!!

tis meer interesse waar dit lange wachten vandaan komt,

[ Voor 3% gewijzigd door sjampeter op 13-01-2023 18:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
eigenlijk gaat het om het deel van 17.22 tot 17:44.
ik zie startup, stable en ending en daarna pakt de RTC pas

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@sjampeter volgens mij haal ik niks door elkaar. De grafiek toont dat bij 19.4 graden de WP uit zou moeten gaan.

Die temperatuur wordt voor 15:00 al gehaald in de grafiek.

Maar dat is puur op basis van RTC functie.

Vervolgens gaat de scheduler nog aan de slag om de WP aan te zetten om 17:18? Dus feitelijk was de temperatuur al te hoog toen de scheduler hem aan forceerde. Is het dan de bedoeling dat RTC hier gelijk op ingrijpt? Volgens mij verval je dan in de controle die elke 30 minuten loopt toch @Maarten69?

Er gebeurt wel heel veel tegelijk zo.

[ Voor 56% gewijzigd door MikeyMan op 13-01-2023 18:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
mijn test is pas rond 17 uur begonnen na aanleiding van installatie V21.45

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
en inderdaad om 17:18 is de OM gezet naar 4.
dit was voor een test van de Custom block functie.
overigens dit beeld zie ik elke morgen hoor. zodra er bij een uitstaande wp volgens schedule een message HEat gegeven wordt, terwijl de temp allang te hoog is volgns RTC, duurt het altijd zeker 15 minuten voor ie weer uitgaat. geeft elke morgen een piekje van circa 15 minuten.
maar zoals eerder al aangegeven hecht ik meer waarde aan een goed werkende RTC funtie die iets traag is, als een snel reagerende niet werkende RTC funtie 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
aha, een controle van 30 minuten. dat zou het kunnen verklaren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
laat maar even gaan hoor, het werkt en dat is heel fijn.
komt koudere periode aan dus dat ding zal toch wel meer gaan draaien

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Volgens mij is de code zodanig opgebouwd dat je hem beter gewoon lekker kunt laten lopen. Gaat de temperatuur door de ingestelde limiet heen, schakelt ie netjes aan of uit. Dat werkt hier elke nacht eigenlijk probleemloos. Komen er daardoorheen nog commandos gaat dat logischerwijs wat in de war.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
zoals net vermeld. laat maar ff gaan.
tis geen drama, maar was gewoon een vraag uit interesse.
die 30 minuten zal het verklaren en is voorlopig voldoende voor mij.
laat de kou maar komen

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

sjampeter schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:44:
zoals net vermeld. laat maar ff gaan.
tis geen drama, maar was gewoon een vraag uit interesse.
die 30 minuten zal het verklaren en is voorlopig voldoende voor mij.
laat de kou maar komen
Misschien goed om bij stil te staan; mqtt werkt bericht gestuurd. De meeste zaken triggeren dan ook door een nieuw bericht, zoals bijvoorbeeld de nieuwe temperatuur die word doorgestuurd door de thermostaat. Of een veranderende waarde voor de frequentie.

Alternatief moet je zelf aan de slag om die trigger te bouwen. En dan moet je met timers werken. Die kun je natuurlijk op elke seconde zetten, maar das in de meeste gevallen nogal overkill.

[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 13-01-2023 19:03 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
sjampeter schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 17:47:
@Maarten69
zomaar uit interesse, maar is er een reden waarom RTC zolang wacht met ingrijpen?
geen drama hoor maar lijkt langer te duren als een versie of 15 _O- _O- geleden
Dat is inderdaad niet wenselijk.
Ik denk, maar kan je RTC-grafiek moeilijk lezen, dat er sinds SetHeatpump 1 om 17:18:54 en 17:44:17 - Function RTC: on/off activated - Operating mode from 4 to 3 geen temperatuursverandering (room temp) is geweest.

Het filter voor de node "Function RTC Automation" triggert pas bij een volgende room temp verandering.
Een zelfde temp update wordt tegengehouden.

Kun je terug zien of wat ik zeg klopt? (tijden).
@edterbak Dat filter mag toch wel weg of is daar een reden voor?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
hmm . nu je het zegt.
op 17:18 tot 17:44 is de temp constant inderdaad.
daarna stijgt ie een tiende. kan het niet helemaal uit de grafiek halen maar gezien deze op om de 2 minuten bijwerkt, zal het op 17:46 een tiende hoger zijn.
dit zal dus gebeurt zijn op 17:44:17 volgens het log
hier grijpt de RTC in
klopt exact wat jij schetst.
scherp!

[ Voor 5% gewijzigd door sjampeter op 13-01-2023 20:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@sjampeter Nou, ben niet erg scherp vandaag hoor ;) Zo ook nog de nachtdienst.
Ik vind dat dat aangepast moet worden, dus lossen we binnenkort op.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
ach. dit is finetunen en heeft geen haast. het spel draait en ben zeer content.
werk ze!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Ik zal zo de laatste versie er op duwen en kijken naar die rtc trigger.

Ik ga even nadenken over welke veranderingen voor een trigger naar deze functie gebruikt mogen worden. Nu is een verandering in het setpoint en rtc grenzen. Temp waarde nu een trigger.
Kan bijvoorbeeld ook het veranderen van operating modus doorsluizen.
Een timer 1x per x minuten is bruteforce. Kan altijd nog. Maar het liefst wil ik de juiste signalen pakken.
Als we al de juiste triggers hebben, moet het eigenlijk direct zijn dat de functie reageert.

Groet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-10 11:29
dan houden we even deze versie V21.45 als basis. hier werkt alles volgens mij spot on (behalve de vertraging dan....)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
sjampeter schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 20:58:
dan houden we even deze versie V21.45 als basis. hier werkt alles volgens mij spot on (behalve de vertraging dan....)
Zal een kleine aanpassing zijn uiteindelijk. Komt goed

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Maarten69 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 20:12:
[...]

Kun je terug zien of wat ik zeg klopt? (tijden).
@edterbak Dat filter mag toch wel weg of is daar een reden voor?
Ik ga daar even naar kijken zo. Ik denk dat dat filter prima is namelijk. Die zorgt er voor dat er alleen bij een verandering wat getriggerd wordt. Zonder dat filter trapt de functie af als er helemaal niks verandert is.
Het is dus zaak om alle juiste veranderingen te vangen. Dan is functie instantaan effectief

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Heb net wel een aanpassinging gemaakt voor ontbrekende mqqt-source bij @sjampeter
code:
1
MQTT Command: SetOperationMode: 3 (unknown)

en was net bezig indien die vanuit GUI komt dat ook mee te geven.

Zal ik anders stoppen, als jij het nu weer wilt oppakken@edterbak ?
of deel je de oplossing voor RTC off met mij?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Maarten69 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 21:37:
Heb net wel een aanpassinging gemaakt voor ontbrekende mqqt-source bij @sjampeter
code:
1
MQTT Command: SetOperationMode: 3 (unknown)

en was net bezig indien die vanuit GUI komt dat ook mee te geven.

Zal ik anders stoppen, als jij het nu weer wilt oppakken@edterbak ?
of deel je de oplossing voor RTC off met mij?
Wat wil je doen met ontbrekende mqtt source? Heb het niet begrepen.

Ben je nog lang bezig dat ik dan de suggestie doe en dat je die dan mee neemt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
@Maarten69
Ik heb net de flow geïmporteerd. Ik zie dit wel vaker, dacht eerst dat het een fluke was.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V3UpbdaPAcoQewMfGU4wxwjq5C8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0vW11jvaHrWjhD3LM0mTuDme.png?f=fotoalbum_large

(1) Toggle staat uit, maar je ziet in log (system health) toch de waarden binnen komen.
De situatie is direct na import en start van flow.
Ik denk dat de waarde van de toggle niet uitgelezen wordt bij start (gok ik)

(2) Er staat een overbodige Home knop in beeld onder system sectie.
Je kunt de zijbalk gewoon altijd in beeld hebben. Dat heb ik. Als ik naar home wil, druk ik gewoon links boven op Home, dus kan de nieuwe Home weer weg wat mij betreft. Staat overigens ook helemaal nergens anders.

PS. Je kunt de zijbalk altijd laten zien. Dat doe je hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ENcYuACtkqfojz4UPEmaQPxI43c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cMJaFdULvEtIcJ3ISJlGUb5j.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Gek dat heb ik zelf nog nooit gezien. Zal er zo eens naar kijken. Net op werk aangekomen en laptop mee, dus dat gaat wel lukken.
Ja als je de oplossing deelt neem ik hem wel mee, geen probleem.

Ah jij hebt de sidebar in beeld, ik werd helemaal gek van telkens dat wisselen vandaar die Home knop.

Net even geprobeerd, mmm dat vind ik persoonlijk meer beeldvervuiling, zeker op een smartphone...

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Okay, snap ik. Zit ook te stoeien op mijn telefoon, maar dat vind ik zelf niet vreselijk.
Op 1 scherm een home knop en de rest niet, dat is geen oplossing waar ik mee kan leven.
Persoonlijk vind ik structuur en regelmaat belangrijk. Dus: of we doen het overal, of nergens.
Ik zelf wil het liever nergens, reden is duidelijk dat ik die knop toch altijd al zie..

Daarbij komt bij mij de vraag. De hele sidebar zit redelijk vol met knoppen. Nu is home daar 1 van. Maar wat doen we met die overige knoppen dan?
Mijn gevoel zegt dat het een redelijk willekeurige actie is om die ene knop daar 1x op dat ene tabje neer te plompen.
De irritatie van het schermvullend zijn op de smartphone herken ik wel. But I got to live with it.

Maar in dat plaatje in mijn vorige post, zie je ook "Always show icons only". Is dat wel misschien goed op mobile device?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Misschien wel een goed moment om over een verbeterde layout te denken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dpde28e1HXhg2ciK4P6B3BV5-yA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qyNAOyUCHlKNsiemvJKjqiDz.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
wilde opzet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
mwoaaa..
Ik zit net te denken aan de consequenties van menu zo aanpassen als ik hier boven schets.
Maar het gevolg is dus dat het beeld per definitie zo breed wordt als de menu balk is. Ik weet niet hoe dat er uit gaat zien, maar kan mij voorstellen dat dit ook te breed is en niet een mooie oplossing is dan.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12:44
edterbak schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 23:23:
mwoaaa..
Ik zit net te denken aan de consequenties van menu zo aanpassen als ik hier boven schets.
Maar het gevolg is dus dat het beeld per definitie zo breed wordt als de menu balk is. Ik weet niet hoe dat er uit gaat zien, maar kan mij voorstellen dat dit ook te breed is en niet een mooie oplossing is dan.
Ik moet zeggen dat ik op dit moment geen issues ervaar met 't huidige menu(navigatie), niet op laptop en niet op iPhone. Voor mij is er niet echt een noodzaak om hier iets aan te veranderen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
@Maarten69
Over de RTC on/off triggers. Ik heb daar over nagedacht. Ik denk dat dit het gaat oplossen:

(1) - Niet de oorzaak, maar wel nodig. De triggers van de functie moeten beiden verbonden worden aan het filter. Zie onderstaande afbeelding.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6kFYXQBh25Cuh8rrKQ4m0zbxYEY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LG6LGmYPWrq2C1EDqgA9arkm.png?f=fotoalbum_large

(2) - Bij het veranderen van OperatingMode, mag een trigger naar de RTC functie. Kun je aan de functie [Block?] met id "1f12871cda6c40b3" en "2810d417aa5c3457" op pin 1 een output flow maken.
Deze verbinden aan: "link in RTC Function1" op Control tab. Dit moet er voor zorgen dat zodra de OperatingMode verandert, dat dan de check voor RTC functie/aanuit ook geëvalueerd wordt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZxNPGc_XqhMGgoPvVIEyodWEZY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/argL7eeod9CAIlCLUpY0nxWW.png?f=user_large

---------------------------------
Nu de optelsom. Wat zijn na deze aanpassingen de triggers voor deze [RTC on/off] functie?
- Temperatuur verandering.
- Toggle pomp aan wordt gezet. Kan zijn dat dan de operating mode aangepast moet worden.
- Toggle Functie RTC aan/uit
- Toggle Functie RTC on/off_OM
- Toggle Functie RTC on/off POWER
- het veranderen van (op RTC GUI pagina), setpoint / alle grenzen.

Laatste, een kleine verbetering.
Ik denk dat de onderstaande oranje connector (3) weg mag. Tussen "Room setpoint" en "trigger". Die is dubbel want naar het filter gaat hij ook al (in geel).
Tab: Dash, RTC deel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ztUix1F_qWHZ8KLZOKU-hTON89A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ryOpqJc8HrO7GSySavAi5Oxh.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
blb4 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 23:49:
[...]

Ik moet zeggen dat ik op dit moment geen issues ervaar met 't huidige menu(navigatie), niet op laptop en niet op iPhone. Voor mij is er niet echt een noodzaak om hier iets aan te veranderen.
Ik heb vooralsnog dezelfde mening. Maar als er een goed plan is, wil ik het er best wel over hebben :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
@Maarten69
Er gaat bij mij nog iets vreemd met de RTC softstart functie.

Ik heb een scheduler dat om 22h quiete mode naar 3 gaat.
Verder maak ik geen gebruik van de quietemode binnen de RTC functie. toggle uit.
Maar als ik de flow restart > 22h, (zojuist gedaan)
zie ik dit:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
14/01 00:05:22 - MQTT Command: SetQuietMode: 0 (SoftStart Quietmode)
14/01 00:05:22 - Function - SoftStart Quietmode: OFF (restored to level 0)
14/01 00:05:22 - Function - SoftStart: 1
14/01 00:05:22 - Function - RTC: 1
14/01 00:05:17 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
14/01 00:05:17 - Function - WAR: 1
14/01 00:05:15 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
14/01 00:05:13 - SYSTEM: WAR settings OK
14/01 00:05:13 - Function Solar: 0
14/01 00:05:13 - Function NightReduction: 0
14/01 00:05:13 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
14/01 00:05:13 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be sent normally.
14/01 00:05:13 - Compressor: stopped
14/01 00:05:12 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
14/01 00:05:12 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
14/01 00:05:12 - Function Pump speed: 0
14/01 00:05:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
14/01 00:05:12 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------

Automatisch wordt de quiet mode weer 0 gezet.

Enig idee waarom er een onjuiste quietmode restored wordt? Ik heb hier nooit wat ingevuld en had daarom eigenlijk nooit een reactie verwacht
Wild idee... Misschien moet de opgeslagen quietmode altijd worden bijgewerkt bij wijziging van quitemode; Als de RTC softstart > quietmode toggle uit staat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik zal er morgen naar moeten kijken, mijn VPN verbinding met thuis lukt niet.
Zal je reactie morgen nog eens teruglezen.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 23:49:
[...]

Ik moet zeggen dat ik op dit moment geen issues ervaar met 't huidige menu(navigatie), niet op laptop en niet op iPhone. Voor mij is er niet echt een noodzaak om hier iets aan te veranderen.
Mee eens hoor. Gebruik normaal gesproken hoofdzakelijk mijn telefoon.

Vraag is: welk issue zou er opgelost moeten worden met een redesign?

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik heb net 21.45 er op gezet, in 1e instantie helemaal prima.

En idd, als je alle tabbladen heb verwijderd, kan je bij context data middel unused in 1 keer alle nodes verwijderen. :)

Deze viel me gelijk op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vGSGHz2lKcFOOp-evvYynuxmB0o=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/Oc45sBhrbMiRjPFlTtNhCnlV.png?f=fotoalbum_small

En dat de MQTT Block out elke minuut wordt verzonden nu, maar das niet zo erg natuurlijk.

Wat betreft de layout snap ik ook niet wat er anders moet.

[edit]
De knop Setup bij Settings doet bij mij niks.

[ Voor 3% gewijzigd door Aikon op 14-01-2023 09:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Okay. In dat geval mag die extra home knop wel een

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wasgezellig
  • Registratie: December 2017
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 00:15:
Enig idee waarom er een onjuiste quietmode restored wordt? Ik heb hier nooit wat ingevuld en had daarom eigenlijk nooit een reactie verwacht
Dit lijkt een beetje op het probleem wat ik eerder ook heb gemeld. Bij mij wordt soms de QuietMode van de SoftStart niet goed hersteld. Dan blijft deze op Mode 3 staan. Ik gebruik ook QuietMode in de scheduler (Mode 1), dus wellicht zit daar een gelijkenis?
Ik gebruik overigens op dit moment nog 21.38, ga vandaag upgraden. Maar volgens mij is daar niets aan veranderd toch?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Goedemorgen.
Aikon schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 09:19:
Ik heb net 21.45 er op gezet, in 1e instantie helemaal prima.

En idd, als je alle tabbladen heb verwijderd, kan je bij context data middel unused in 1 keer alle nodes verwijderen. :)

Deze viel me gelijk op:
[Afbeelding]

En dat de MQTT Block out elke minuut wordt verzonden nu, maar das niet zo erg natuurlijk.
[edit]
De knop Setup bij Settings doet bij mij niks.
Dat is mooi dat het verwijderen toch zo lukt, scheelt weer wat handelingen.

Dat is gek met die correctie, zal ik zo eens eens nakijken. Laatste versies daar namelijk niets aan veranderd.

Elke minuut is inderdaad even een tijdelijke oplossing, dat gaat aangepast worden.
edterbak schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 10:09:
Okay. In dat geval mag die extra home knop wel een
Dat is fijn, ik vind het ook niet misstaan en best wel handig.
wasgezellig schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 10:22:
[...]


Dit lijkt een beetje op het probleem wat ik eerder ook heb gemeld. Bij mij wordt soms de QuietMode van de SoftStart niet goed hersteld. Dan blijft deze op Mode 3 staan. Ik gebruik ook QuietMode in de scheduler (Mode 1), dus wellicht zit daar een gelijkenis?
Ik gebruik overigens op dit moment nog 21.38, ga vandaag upgraden. Maar volgens mij is daar niets aan veranderd toch?
Ja ik herinner mij dat nu. Die ga ik als eerste fixen zo. Denk dat wat @edterbak erover zei klopt.
Misschien moet de opgeslagen quietmode altijd worden bijgewerkt bij wijziging van quitemode; Als de RTC softstart > quietmode toggle uit staat.
EDIT: Dat deed ik toch al, maar het zat hem in check bij een herstart. Opgelost, maar nog wel testen ook in combinatie met de scheduler.
Genoeg voer weer op zo wat te doen dus :)

[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 14-01-2023 12:29 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12:44
Ik draai sinds gisteravond op v21.45; werkt allemaal goed. Compressor runtime & compressor softstart runtimer blijven gewoon doorlopen bij restart flow.

Zoals @Aikon als aangaf ging het er op zetten werkte een stuk vlotter met de mogelijkheid (bijna) alle configuration nodes in 1 x te wissen!
Eerst alle flows deleten, daarna filterde ik alle unused nodes, daarna ⌘ a en ⌫ (macbook) waarna nog maar een paar nodes overbleven die blijkbaar nog in gebruik waren. Die ook gewist behalve m'n MQTT en evohome configuration nodes en daarna v.21.45 geladen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Maarten69 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 11:57:
Goedemorgen.


Dat is fijn, ik vind het ook niet misstaan en best wel handig.

[...]
Sorry, 'een' moest 'weg' zijn..
Gheheh.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Tis idd wat inconsistent. Zat me niet in de weg, maar what has been seen :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 20-10 20:21
Ik draai nog op een (hele) oude stable v21.00, daarbij werkt de softstart heel netjes om m op 19Hz te forceren. Als ie vervolgens het originele setpoint weer uitgeeft is dat eigenlijk te snel. Ik heb hiervan helaas zo even geen plaatje.

De WP start met >30Hz, die gaat vrij snel met SP -3 naar 19 Hz, na een paar minuten is dat stabiel. Doordat de vloerverwarming traag is, wordt dat geaccepteerd. De nodered flow geeft binnen een paar minuten het originele setpoint weer uit en is vervolgens 'klaar'. De praktijk laat dan een WP frequentie grafiek zien die snel zakt en ook snel weer stijgt.

Vanuit de release notes kan ik niet goed begrijpen of deze functie inhoudelijk ook op dit punt is gewijzigd. Kan iemand hier iets over vertellen?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 12:12:
[...]

Sorry, 'een' moest 'weg' zijn..
Gheheh.
Goed die gaat weg. EDIT: Done.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KFD8B-YmH1aWF-9RIeuetx2GlCA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vRNLc1KNDTVkZGh4aZrYGIby.png?f=user_large

[ Voor 35% gewijzigd door Maarten69 op 14-01-2023 12:34 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 22:22:
@Maarten69
(1) Toggle staat uit, maar je ziet in log (system health) toch de waarden binnen komen.
De situatie is direct na import en start van flow.
Ik denk dat de waarde van de toggle niet uitgelezen wordt bij start (gok ik)

(2) Er staat een overbodige Home knop in beeld onder system sectie.
Je kunt de zijbalk gewoon altijd in beeld hebben. Dat heb ik. Als ik naar home wil, druk ik gewoon links boven op Home, dus kan de nieuwe Home weer weg wat mij betreft. Staat overigens ook helemaal nergens anders.
[1] - Fixed.

[2] - Verdwenen.
edterbak schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 23:54:
@Maarten69
Over de RTC on/off triggers. Ik heb daar over nagedacht. Ik denk dat dit het gaat oplossen:

(1) - Niet de oorzaak, maar wel nodig. De triggers van de functie moeten beiden verbonden worden aan het filter. Zie onderstaande afbeelding.

(2) - Bij het veranderen van OperatingMode, mag een trigger naar de RTC functie. Kun je aan de functie [Block?] met id "1f12871cda6c40b3" en "2810d417aa5c3457" op pin 1 een output flow maken.
Deze verbinden aan: "link in RTC Function1" op Control tab. Dit moet er voor zorgen dat zodra de OperatingMode verandert, dat dan de check voor RTC functie/aanuit ook geëvalueerd wordt.

(3) - Laatste, een kleine verbetering.
Ik denk dat de onderstaande oranje connector (3) weg mag. Tussen "Room setpoint" en "trigger". Die is dubbel want naar het filter gaat hij ook al (in geel).
Tab: Dash, RTC deel.
[1] - Done. Goed idee.

[2] - Precies zo gedaan. Dat zou voldoende moeten zijn inderdaad.

[3] - Directe verbinding verwijderd. Er was geen reden om bij een zelfde waarde te trigger toch?! (hoop ik).

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Thomox schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 12:29:
Ik draai nog op een (hele) oude stable v21.00, daarbij werkt de softstart heel netjes om m op 19Hz te forceren. Als ie vervolgens het originele setpoint weer uitgeeft is dat eigenlijk te snel. Ik heb hiervan helaas zo even geen plaatje.

De WP start met >30Hz, die gaat vrij snel met SP -3 naar 19 Hz, na een paar minuten is dat stabiel. Doordat de vloerverwarming traag is, wordt dat geaccepteerd. De nodered flow geeft binnen een paar minuten het originele setpoint weer uit en is vervolgens 'klaar'. De praktijk laat dan een WP frequentie grafiek zien die snel zakt en ook snel weer stijgt.

Vanuit de release notes kan ik niet goed begrijpen of deze functie inhoudelijk ook op dit punt is gewijzigd. Kan iemand hier iets over vertellen?
Tijdens opstart is het eerste 3 minuten tot een max van 7 graden op Setpoint onderdrukken (Fase 1)
daar na zal hij met 1 graad onder originele setpoint werken tot de ingestelde tijd (Fase 2).
Na deze tijd wordt het originele setpoint hersteld.
Wat is je instelling van de softstart nu?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 09:19:
De knop Setup bij Settings doet bij mij niks.
Voor het instellen van de Shutdown response dus. Vreemd, daar zit niet veel tussen wat mis kan gaan.
Iemand anders hier ook last van? Kan browser afhankelijk zijn verwacht ik dan in eerste instantie.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:00:
[...]

Voor het instellen van de Shutdown response dus. Vreemd, daar zit niet veel tussen wat mis kan gaan.
Iemand anders hier ook last van? Kan browser afhankelijk zijn verwacht ik dan in eerste instantie.
Even getest, in 21:44 doet ie het bij mij wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Meeste fixes nu doorgevoerd. Ik ga nu alle mogelijke combinatie van de SS Quietmode testen.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Het probleem met afronding softstart correctie op Home gemeld door @Aikon hier

kan zeker hierin liggen?
code:
1
2
3
if (F_SS_old_correction == F_SS_correction) {
        context.set("StartTime_phase2",undefined);
        return [msg1,null];

Ik rond natuurlijk F_SS_correction overal wel goed af, maar niet die van F_SS_old_correction.

EDIT: Toch al zet ik Extend logging aan zie ik die oude correctie ook gewoon met max 2 decimalen...

[ Voor 10% gewijzigd door Maarten69 op 14-01-2023 13:22 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 20-10 20:21
Maarten69 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 12:56:
[...]

Tijdens opstart is het eerste 3 minuten tot een max van 7 graden op Setpoint onderdrukken (Fase 1)
daar na zal hij met 1 graad onder originele setpoint werken tot de ingestelde tijd (Fase 2).
Na deze tijd wordt het originele setpoint hersteld.
Wat is je instelling van de softstart nu?
Nu staat de instelling op max increase 1 graad, de timer is 15 minuten. Moet ik daar bijvoorbeeld eens 1uur instellen? Eigenlijk zou hij bijvoorbeeld het eerste uur op -3, tweede uur op -2, derde uur -1, daarna 0 en evt plussen om m draaiende te houden...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
@Maarten69
Kom net bij een verjaardag vandaan. Korte pitstop thuis en had even 5 minuten gekeken.
Blockmode custom aan.
Controller uit. Popup, goed.
Daarna aan via gui, popup, goed.

Turbo toggle via dash gaf vervolgens uit/aan een popup voor lift block.
Kun je zelf even kijken naar de Turbotoggle?

Ik ben nu weer op de manege en daarna naar een hotel. Veel meer dat dit kon ik niet doen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Thomox schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:40:
[...]


Nu staat de instelling op max increase 1 graad, de timer is 15 minuten. Moet ik daar bijvoorbeeld eens 1uur instellen? Eigenlijk zou hij bijvoorbeeld het eerste uur op -3, tweede uur op -2, derde uur -1, daarna 0 en evt plussen om m draaiende te houden...
Ik snap het idee en de wens om hem draaiende te houden. Maar wat ik mij afvraag, word deze functie dan niet te groot en complex.

Het basis probleem blijft dat softstart nodig is en gebruikt wordt omdat hij buiten zijn stabiele werkgebied draait.
Hoever willen we gaan met functies voor kunst en vliegwerk.

Dit is een rationele vraag. Zonder oordeel of mening.


Maar... Aan de andere kant. Het is misschien best eenvoudig om een fase 3 of 4 te maken welke gewoon altijd afbouwt in 15 minuten ipv 0.
Niks instelbaars, gewoon altijd. Geen toggle of ingewikkelde sh*t op het dashboard.

Meningen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 20-10 20:48
Voor de duidelijkheid. Dit zou dan niet voor next stable release zijn.
Pagina: 1 ... 53 ... 123 Laatste