Dylantje2 schreef op maandag 26 december 2022 @ 15:50:
@edterbak

DANK voor al je mooie werk!!!
Helaas te druk om serieus te testen er mee te werken.
Maar dan toch:
Ooit was ik hier al erg tevreden mee: [ had hem bijna werkend, maar mijn prive en werk... ]
https://github.com/edterb...7b31b58005a84c0b24762381c

Om helemaal afhankelijke te worden van je dashboard ga ik wss niet redden.
Maar ik wil eigenlijk wel schakelen op je de stooklijn.
Als ik goed begrepen had, kan ik hiermee "stooklijn verschuiving doen, zonder gekke andere dingen?
ja. Dat zou nu goed moeten werken.
Deze zou ik graag gaan gebruiken, maar wat moet ik aanpassen, alleen de namen van domoticz devices?
volgens mij hoef je niks aan te passen. Wat bedoel je precies?
Het enige is dat je domoticz even uit moet zetten. Voor de bediening heb je niks anders dan node red nodig + mqtt broker.
twee flows, waarin ik in de ene de topics actief zet die ik wil gebruiken. [ MQTT READ ]
En in de andere flow [ De StooklijnDelta functie ] domoticz devices aanpassen?

Of is dit in je nieuwe dash ook mogelijk alleen stooklijn verschuiving,,,,
De WAR functie staat vanzelf uit
De RTC zorgt voor de verschuiving
De rest van de functies uit.


Voor zover ik weet ben je dan de eerste die het gaat gebruiken. Ik ben in het nieuwe jaar pas weer thuis. Dus voor de support zou ik even wachten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 07-07 23:37
Maarten69 schreef op zondag 25 december 2022 @ 13:35:
@sjampeter @edterbak Ik kan bevestigen dat op v21.32 de Flow vastloopt zodra ik de WP power aan zet, met een cpu usage van 11 naar 51% (intel Nuc).
Zal proberen te vinden wat er fout gaat.
Vreemd. Beetje jammer dit. :|

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 14:04
Dag heren,

Inmiddels de Panasonic Aquarea 7J All-in-one in bedrijf genomen. En een HeishaMon-printje in bezit. Tevens Raspberry Pi 4B draaiend met Node-Red, Mosquitto broker en InfluxDB. Ook het Dashboard van Node-RED beschikbaar alsmede de website van de HeishaMon. Prachtig stukje werk, waarvoor dank!

Wel enkele vragen:

Zijn de waardes van sensoren zoals op de HeishaMon aangesloten S0-meters en 1Wires ook in het dashboard van Node-RED uit te lezen/integreren? Zie ze namelijjk wel voorbij komen in de MQTT-Explorer.

Is dit nog voorzien in de toekomst?
Nu komt deze data wel aan in Domoticz. Maar lijkt me fraaier dit ook in het NodeRED-dashboard allemaal bij elkaar te hebben.

Tweede vraag is hoe de data die in de broker voorbij komt ook is in te lezen in InfluxDB om data in Grafana mee te bekijken. Heb wel deze pagina https://github.com/Egyras...ations/Domoticz/README.md bekeken maar er lijkt niets in Influx te belanden..

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-07 10:36

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Hieke schreef op maandag 26 december 2022 @ 20:01:
Dag heren,

Inmiddels de Panasonic Aquarea 7J All-in-one in bedrijf genomen. En een HeishaMon-printje in bezit. Tevens Raspberry Pi 4B draaiend met Node-Red, Mosquitto broker en InfluxDB. Ook het Dashboard van Node-RED beschikbaar alsmede de website van de HeishaMon. Prachtig stukje werk, waarvoor dank!

Wel enkele vragen:

Zijn de waardes van sensoren zoals op de HeishaMon aangesloten S0-meters en 1Wires ook in het dashboard van Node-RED uit te lezen/integreren? Zie ze namelijjk wel voorbij komen in de MQTT-Explorer.

Is dit nog voorzien in de toekomst?
Nu komt deze data wel aan in Domoticz. Maar lijkt me fraaier dit ook in het NodeRED-dashboard allemaal bij elkaar te hebben.

Tweede vraag is hoe de data die in de broker voorbij komt ook is in te lezen in InfluxDB om data in Grafana mee te bekijken. Heb wel deze pagina https://github.com/Egyras...ations/Domoticz/README.md bekeken maar er lijkt niets in Influx te belanden..
Mijn route is.. Data vanuit de heishamon via script naar de domoticz.
Dan vanuit domoticz naar influxdb en dan naar grafana.
Meer overzicht ook meteen in domoticz

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Ik ben aan 't kijken wat de RTC functie voor mij kan doen. Dit ziet er veelbelovend uit. Nu zou ik graag het Room Setpoint vanuit mijn externe thermostaat willen gebruiken. Zou 't mogelijk zijn om ook een Custom sensor - livingroom setpoint op te nemen?

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 07-07 23:37
Dylantje2 schreef op maandag 26 december 2022 @ 22:03:
[...]


Mijn route is.. Data vanuit de heishamon via script naar de domoticz.
Dan vanuit domoticz naar influxdb en dan naar grafana.
Meer overzicht ook meteen in domoticz
Op zich is dat niet nodig via domoticz.
Als je node red gebruikt kun je daar ook alles doorsturen naar influx. Ik doe dat ook nu. Als thuis ben volgend jaar zal ik de node exporteren voor je.
Misschien ook een kleine moeite voor me om dat beschikbaar te stellen via github

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 07-07 23:37
blb4 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 01:41:
Ik ben aan 't kijken wat de RTC functie voor mij kan doen. Dit ziet er veelbelovend uit. Nu zou ik graag het Room Setpoint vanuit mijn externe thermostaat willen gebruiken. Zou 't mogelijk zijn om ook een Custom sensor - livingroom setpoint op te nemen?
Ja, dat kan nu al.
@Maarten69 heeft een in en uitgang gemaakt voor de externe thermostaat. Kan vanuit alles, zolang het signaal (getal) naar bij node red naar binnen komt. Hangt er dus vanaf wat voor thermostaat je hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 14:04
Heel mooi als deze optie default in deze applicatie verwerkt zou kunnen worden.
En dan in de settings van dashboard geactiveerd kan worden. Met eventueel een invoerveld voor ipaddress waar Influxdb staat...

Of anders op de manier zoals de broker wordt ingesteld. Wishfull thinking :9

[ Voor 2% gewijzigd door Hieke op 27-12-2022 09:28 . Reden: textuele aanvulling ]

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 01:41:
Ik ben aan 't kijken wat de RTC functie voor mij kan doen. Dit ziet er veelbelovend uit. Nu zou ik graag het Room Setpoint vanuit mijn externe thermostaat willen gebruiken. Zou 't mogelijk zijn om ook een Custom sensor - livingroom setpoint op te nemen?
Yup, heb ik nu ook zo draaien.

Ik heb de EvoHome plugin in domoticz draaien, en deze pik ik via MQTT op in Node Red.
Smooth node erachteraan over drie waardes, en dat werkt best prima.

Hangt een beetje van de thermostaat af welke aanvoer je kunt gebruiken natuurlijk.

[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 27-12-2022 09:39 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 07-07 23:37
MikeyMan schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 09:36:
[...]


Yup, heb ik nu ook zo draaien.

Ik heb de EvoHome plugin in domoticz draaien, en deze pik ik via MQTT op in Node Red.
Smooth node erachteraan over drie waardes, en dat werkt best prima.

Hangt een beetje van de thermostaat af welke aanvoer je kunt gebruiken natuurlijk.
Er is ook een plugin rechtstreek in node red. Ik kan je niet zeggen hoe goed het werkt alleen.

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-evohome

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
edterbak schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 12:03:
[...]

Er is ook een plugin rechtstreek in node red. Ik kan je niet zeggen hoe goed het werkt alleen.

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-evohome
Dank voor de tip! Geïnstalleerd en lijkt goed te werken. Ik heb de Evohome status al in andere omgevingen (Homeseer & Home Assistant) maar als ik hier mee verder wil is 't handig om 't in dezelfde (NR) omgeving te hebben ter voorkoming van teveel afhankelijkheden.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-07 10:36

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

blb4 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 12:57:
[...]


Dank voor de tip! Geïnstalleerd en lijkt goed te werken. Ik heb de Evohome status al in andere omgevingen (Homeseer & Home Assistant) maar als ik hier mee verder wil is 't handig om 't in dezelfde (NR) omgeving te hebben ter voorkoming van teveel afhankelijkheden.
PAs wel op met plugins en Domoticz
Is erg mooi dat sommige wat ontwikkelen, maar de updates...
Soms erg afhankelijk van python, 1 developer enz
Dus als het hardcored vanuit domoticz kan ;-)

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Dylantje2 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 13:28:
[...]


PAs wel op met plugins en Domoticz
Is erg mooi dat sommige wat ontwikkelen, maar de updates...
Soms erg afhankelijk van python, 1 developer enz
Dus als het hardcored vanuit domoticz kan ;-)
Daarom liever ook zoveel mogelijk in 1 omgeving. Maar heb op dit moment Homeseer, Home Assistant, Homebridge en NodeRed draaien 8)7 ..... Ik probeer wel alles voor de WP in 1 omgeving (op dit moment NodeRed in een eigen Docker container) te draaien. Vandaar dat die evohome plugin ook fijn is.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 14-07 10:36

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

blb4 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 13:40:
[...]

Daarom liever ook zoveel mogelijk in 1 omgeving. Maar heb op dit moment Homeseer, Home Assistant, Homebridge en NodeRed draaien 8)7 ..... Ik probeer wel alles voor de WP in 1 omgeving (op dit moment NodeRed in een eigen Docker container) te draaien. Vandaar dat die evohome plugin ook fijn is.
Oef en welke is het prettigst:-)?

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Dylantje2 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 13:48:
[...]


Oef en welke is het prettigst:-)?
Tja.... Homeseer gebruik ik al 12 jaar en is (nog steeds) mijn basis HA systeem. Ik kan daarmee nog 't beste uit de voeten. Dit jaar is Home Assistant er bij gekomen ivm een aantal integraties. NR is voor mij vooral handig om een aantal zaken aan elkaar te hangen en b.v. waarden in een influxdb te plaatsen voor grafieken via Grafana. Afijn, een zootje dus en elk systeem heeft zo z'n voors en tegens.... Voor de WP probeer ik 't dus tot alleen NR te beperken in 1 eigen docker.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
edterbak schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 09:20:
[...]

Ja, dat kan nu al.
@Maarten69 heeft een in en uitgang gemaakt voor de externe thermostaat. Kan vanuit alles, zolang het signaal (getal) naar bij node red naar binnen komt. Hangt er dus vanaf wat voor thermostaat je hebt.
Ik heb aan de hand van de flow van @Maarten69 e.e.a. aangepast aan mijn situatie (gebruik geen Home Assistant integratie binnen NodeRed) en haal momenteel het setpoint op via MQTT. Dank!

Todo 1: gebruik maken van de evohome integratie in NodeRed om niet afhankelijk te zijn van ander HA systeem (Homeseer in mijn geval);
Todo 2: nog eens nadenken hoe om te gaan met setpoints andere (evohome) zones/kamers.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@blb4 aangepast? Zonder aanpassingen werkte het bij mij gelijk prima. Als je maar een getal aanlevert.

Setpoints van andere kamers zou je kunnen gebruiken voor een middeling of minimale/maximale afwijking. Maar uiteindelijk is het eerst zaak dit hydraulisch in te regelen. Heb inmiddels verbazingwekkend weinig verschil tussen de kamers.

Pas overigens wel op; de evohome api gaat niet heel sportief om met (te) veel requests. Dus meerdere systemen aansluiten kan tot wat gezeur leiden.

[ Voor 18% gewijzigd door MikeyMan op 28-12-2022 15:51 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
MikeyMan schreef op woensdag 28 december 2022 @ 15:40:
@blb4 aangepast? Zonder aanpassingen werkte het bij mij gelijk prima. Als je maar een getal aanlevert.

Setpoints van andere kamers zou je kunnen gebruiken voor een middeling of minimale/maximale afwijking. Maar uiteindelijk is het eerst zaak dit hydraulisch in te regelen. Heb inmiddels verbazingwekkend weinig verschil tussen de kamers.

Pas overigens wel op; de evohome api gaat niet heel sportief om met (te) veel requests. Dus meerdere systemen aansluiten kan tot wat gezeur leiden.
Met aangepast bedoel ik de HA nodes er uit gehaald en die inderdaad vervangen door een MQTT input met mij woonkamer setpoint. Een kleine aanpassing dus :).
Ik heb meerdere accounts aangemaakt in de Honeywell omgeving, voor elke app een eigen account. Tot nu toe nog geen problemen ervaren.

Inmiddels ook een externe koppeling gemaakt voor Night Reduction. Ik heb nu aan de evohome weer de OpenTherm ketelmodule hangen en daar een OTGW aan hangen. Als evohome geen warmte meer nodig heeft gaat 't controlsetpoint naar 10 graden. In NodeRed nu geregeld dat als 't controlsetpoint meer dan 10 minuten 10 graden is Night Reduction aan gaat. Kijken of dit een beetje wil werken.

[ Voor 20% gewijzigd door blb4 op 28-12-2022 16:14 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:23
Hieke schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 09:26:
Heel mooi als deze optie default in deze applicatie verwerkt zou kunnen worden.
En dan in de settings van dashboard geactiveerd kan worden. Met eventueel een invoerveld voor ipaddress waar Influxdb staat...

Of anders op de manier zoals de broker wordt ingesteld. Wishfull thinking :9
Of gewoon via python script de Json uit de Heishamon trekken en dan de parameters die je zelf wilt hebben naar influxDB sturen.
Python:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
#!/usr/bin/python
import requests
import urlopen
import json
from datetime import date
import time
from influxdb_client import InfluxDBClient, Point, WritePrecision
from influxdb_client.client.write_api import SYNCHRONOUS

#config
HM = 'http://<ip>/json'
InfluxURL = 'http://<influxIP>:8086'

#influx settings
# You can generate a Token from the "Tokens Tab" in the UI
token = "Token met write rechten"
org = "none"
bucket = "Heatpump"

#print(Topics)
for topic in Topics:
  if topic.get('Topic') == 'TOP0':
    OnOff = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP10':
    DHWtemp = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP14':
    Buitentemp = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP15':
    HeatProd = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP16':
    HeatVerb = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP26':
    defrost = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP33':
    ThermoActueel = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP40':
    DHWProd = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP41':
    DHWVerb = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP69':
    legionellaRun = topic.get('Value')   
  if topic.get('Topic') == 'TOP65':
    PopmpSpeed = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP67':
    CompressorAmp = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP5':
    InlaatTemp = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP6':
    UitlaatTemp = topic.get('Value')
  if topic.get('Topic') == 'TOP8':
    CompressorFreq = topic.get('Value')

#write data to influxdb
client = InfluxDBClient(url=InfluxURL, token=token)
write_api = client.write_api(write_options=SYNCHRONOUS)


data1 = "Verwarming Aan="+OnOff+",BuitenTemp="+Buitentemp+",HeatWattOpwekking="+HeatProd+",HeatWattVerbruik="+HeatVerb+",Defrost="+defrost+",Thermostaat="+ThermoActueel
data2 = "DHW Aan="+OnOff+",BuitenTemp="+Buitentemp+",DHWWattOpwekking="+DHWProd+",DHWWattVerbruik="+DHWVerb+",Defrost="+defrost+",LegionellaRun="+legionellaRun+",DHW_Temp="+DHWtemp

write_api.write(bucket, org, data1)
write_api.write(bucket, org, data2)

#als je direct COP wil bereken ipv moeilijk via Flux query.
HeatCOP=0.0
DHWcop=0.0
if float(DHWProd) > 0 and float(DHWVerb) > 0:
  DHWcop = float(DHWProd) / float(DHWVerb)
if float(HeatProd) > 0 and float(HeatVerb) > 0:
  HeatCOP = float(HeatProd) / float(HeatVerb)

data4 = "COP DHWcop="+str(DHWcop)+",HeatCOP="+str(HeatCOP)
write_api.write(bucket, org, data4)

En ja ik weet dat de IFs voor topics uitlezen veel beter kan maar ben te lui om er een case select van te maken :P Dit script laat ik vervolgens 1x per minuut draaien

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • lampy25
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 13:57
blb4 schreef op zondag 25 december 2022 @ 14:34:
[...]


Ik draai v21.32 in een docker container: 1% processor load op m'n QNAP nas. Lijkt 't goed te doen. En 't is hier warm :). Fijne dagen allemaal!
@edterbak @Maarten69 bij mij draait alles ook rustig in docker mer v21.33.
Geen verschil in CPU of geheugen tov vorige versie en ook geen foutmeldingen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@lampy25 bedankt voor terugkoppeling, zodra ik tijd heb zal ik eens verder zoeken.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hieke
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 14:04
The-Source schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 14:35:
[...]

Of gewoon via python script de Json uit de Heishamon trekken en dan de parameters die je zelf wilt hebben naar influxDB sturen.
@The-Source Dank je voor de suggestie en het delen! Werkt uiteraard even effectief en op de achtergrond. Ik ga dit binnenkort implementeren. :) _/-\o_

Panasonic K-series split 9 kW, gasloos sinds dec 23 | EV | PV 9,6 kWp | Zendure SF 2400 AC, 12 kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • lampy25
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 13:57
Maarten69 schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 08:41:
@lampy25 bedankt voor terugkoppeling, zodra ik tijd heb zal ik eens verder zoeken.
Helaas, toch ook vastgelopen. Ben niet thuis, maar ging mis toen de warmtepomp aan moest gaan (mocht dit nuttige info zijn).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 07-07 23:37
Beste wensen allemaal. !
Dat we er dit jaar nog warmer bij mogen zitten..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Allemaal de beste wensen. Zojuist nog even 3220 Wp aan panelen besteld, btw eraf hè ;)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rasse226
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 02-07-2023
Hey, do you guys have any suggestions on how i could reduce the amount of starts and stops for my 9kw mono t-cap? I have tried using the softstart fucntion but it does not seem to have that much of an impact. I run my heat pump with the compensation curve. Yesterday i also tried putting the heating delta to 15 but that made no difference, the heating still starts when the water temp is 5 degrees below target. From the picture below you can see that the machine turns on/off about every hour when the outside temp is above 0.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P1zV9dUE3KmgG2z3ISsIw3L-mgA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/l8GsKCEHCQCQY8YlSCNZYXNb.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Rasse226 The T-Cap is a difficult beast to tame. High minimum output, so you need a very high dispense heating system with high flow to work around it. Do you have under floor heating?

I must say mine is now running quite okay as long as it isn't freezing. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OpKyhf1WXefOhle9UX3_AsZBuMg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HOm9pP8s0f2FgJAkdPQD9Ze3.png?f=fotoalbum_large

Took some tweaking, both software and hydraulics btw. And I should have gone for 2 5kW units in a cascade setup. But that's too late now.
You might be better off starting at the Panasonic Optimization topic though. Would help to share some details of your setup there ;)


Inmiddels over op 21.33. En ook hier -in docker- geen problemen met de belasting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9-ZHWGNSI3053Y2fB2tlw4iG10Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FatR55NIgpwn5tnOP2ur7D7p.png?f=user_large

[ Voor 16% gewijzigd door MikeyMan op 02-01-2023 10:51 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JanAllElectric
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 10:31
MikeyMan schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:48:
@Rasse226 The T-Cap is a difficult beast to tame. High minimum output, so you need a very high dispense heating system with high flow to work around it. Do you have under floor heating?

I must say mine is now running quite okay as long as it isn't freezing. [Afbeelding]

Took some tweaking, both software and hydraulics btw. And I should have gone for 2 5kW units in a cascade setup. But that's too late now.
You might be better off starting at the Panasonic Optimization topic though. Would help to share some details of your setup there ;)


Inmiddels over op 21.33. En ook hier -in docker- geen problemen met de belasting.
[Afbeelding]
Even toch eens een disclaimer: je moet jouw eigen situatie niet tot "waarheid" verklaren. Ik had een 9 kW LG en nu een 12kW TCAP. Ondanks het hogere minumum is deze in de praktijk zuiniger (SCOP) dan de LG, die bij mij bij 5 tot 0 graden al op zijn tenen moest lopen (en dus juist meer verbruikte) door de vele defrosts. Daarbij haalt de TCAP altijd zijn capaciteit (deze winter tot -7).

Juist door dit soort "waarheden" ben ik zo "stom" geweest een 9kW te kopen. Super veel spijt van (ik kom van 2300m3 gas, 50m2 vvw anno 1991, 5 jaga convertoren met boosters).

Kortom moraal: Kies de warmtepomp die bij jouw huis past en die het ook in koude periode voldoende capaciteit biedt. Accepteer dat in warmere periodes de warmtepomp wat meer stops heeft, alhoewel met de eigen node-red/heishamon software aansturen dat uitstekend in de hand is te houden.

[ Voor 5% gewijzigd door JanAllElectric op 02-01-2023 11:22 ]

Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

JanAllElectric schreef op maandag 2 januari 2023 @ 11:09:
[...]


Even toch eens een disclaimer: je moet jouw eigen situatie niet tot "waarheid" verklaren. Ik had een 9 kW LG en nu een 12kW TCAP. Ondanks het hogere minumum is deze in de praktijk zuiniger (SCOP) dan de LG, die bij mij bij 5 tot 0 graden al op zijn tenen moest lopen (en dus juist meer verbruikte) door de vele defrosts. Daarbij haalt de TCAP altijd zijn capaciteit (deze winter tot -7).

Juist door dit soort "waarheden" ben ik zo "stom" geweest een 9kW te kopen. Super veel spijt van (ik kom van 2300m3 gas, 50m2 vvw anno 1991, 5 jaga convertoren met boosters).

Kortom moraal: Kies de warmtepomp die bij jouw huis past en die het ook in koude periode voldoende capaciteit biedt. Accepteer dat in warmere periodes de warmtepomp wat meer stops heeft, alhoewel met de eigen node-red/heishamon software aansturen dat uitstekend in de hand is te houden.
Ik zeg werkelijk niets dat ‘mijn waarheid’ is :?

Feitelijk is het, zeker in de R32 variant gewoon een apparaat dat een vrij hoog minimum vermogen heeft. En dat heeft gevolgen. Daar valt echt niets aan af te dingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JanAllElectric
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 10:31
MikeyMan schreef op maandag 2 januari 2023 @ 11:26:
[...]


Ik zeg werkelijk niets dat ‘mijn waarheid’ is :?

Feitelijk is het, zeker in de R32 variant gewoon een apparaat dat een vrij hoog minimum vermogen heeft. En dat heeft gevolgen. Daar valt echt niets aan af te dingen.
Sorry hoor. Zo komt het bij mij over en dat is niet de eerste keer. Vandaar mijn eigen ervaring er eens tegen over gezet.

Ik ga niet nog eens uitleggen dat bij situaties als die van mij (2300m2 gas, isolatie en vvw 1991) een 9kW op het zelfde minimum gaat lopen (dus ook ca 800/1000 Watt). Kortom: het hogere minumum vermogen van de TCAP maakt bij mij niets uit en valt in het niet bij het voordeel in de defrost periodes en de koude weken.

Het gaat er mij om dat tweakers voordelen en nadelen moet afwegen en niet alleen de nadelen benadrukken.

Mijn punt gemaakt. Over naar de orde van de dag.

Verder alleen alle lof voor jouw werk op tweakers voor heishamon, node-red etc.. Zonder dat had ik mijn TCAP niet naar genoegen "getemd" _/-\o_

Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@JanAllElectric al met al probeer je nu jouw waarheid tegenover mijn feitelijkheden te zetten… Ik heb nergens iets geprobeerd te verdraaien. Als dat wel zo over kwam is dat niet mijn bedoeling geweest. Op inhoud laat ik me graag corrigeren ;)

En ik zeg ook nergens dat er altijd een probleem moet zijn, maar het zijn wel onhebbelijkheden die een niet T-Cap niet heeft, en een H-Series ook niet. En zoals aan de grafiek van @Rasse226 loopt ie precies daar tegenaan.

Los van je jaarverbruik; die 4000 Watt moet je ook maar weg kunnen pompen, en dat lukt niet in alle situaties lekker. Zeker niet als het >10 graden buitentemperatuur begint te komen. Nog eens een feit; voor iedere situatie is een lager minimum prettig. Mening; Panasonic had hier m.i. Een betere oplossing voor moeten bedenken ;)

Nog eens een overpeinzing; met de R32 en/of T-Cap modellen mag m.i. De Koevlaas formule herzien worden. Of op zijn minst flink naar beneden afgrond ;)

Overigens alle complimenten zijn vooral op hun plaats aan @edterbak en @Maarten69.

En voordat ik het vergeet, uiteraard nog allemaal een heel gezond en efficiënt 2023 toegewenst *O*

[ Voor 38% gewijzigd door MikeyMan op 02-01-2023 13:28 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JanAllElectric
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 10:31
MikeyMan schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:18:
@JanAllElectric al met al probeer je nu jouw waarheid tegenover mijn feitelijkheden te zetten… Ik heb nergens iets geprobeerd te verdraaien. Als dat wel zo over kwam is dat niet mijn bedoeling geweest. Op inhoud laat ik me graag corrigeren ;)

En ik zeg ook nergens dat er altijd een probleem moet zijn, maar het zijn wel onhebbelijkheden die een niet T-Cap niet heeft, en een H-Series ook niet. En zoals aan de grafiek van @Rasse226 loopt ie precies daar tegenaan.

Los van je jaarverbruik; die 4000 Watt moet je ook maar weg kunnen pompen, en dat lukt niet in alle situaties lekker. Zeker niet als het >10 graden buitentemperatuur begint te komen. Nog eens een feit; voor iedere situatie is een lager minimum prettig. Mening; Panasonic had hier m.i. Een betere oplossing voor moeten bedenken ;)

Nog eens een overpeinzing; met de R32 en/of T-Cap modellen mag m.i. De Koevlaas formule herzien worden. Of op zijn minst flink naar beneden afgrond ;)

Overigens alle complimenten zijn vooral op hun plaats aan @edterbak en @Maarten69.

En voordat ik het vergeet, uiteraard nog allemaal een heel gezond en efficiënt 2023 toegewenst *O*
Jij ook de beste wensen.

Inderdaad. @Rasse226 heeft een waardeloze werking, maar dat herken ik met mijn TCAP weer helemaal niet (gelukkig). Lijkt meer op de werking van mijn 9kW LG O-) . Mijn TCAP loopt zo (met heishamon/node-red op basis @edterbak. Wel aangepast aan mijn eigen behoefte. Vandaar soms de "pukkels"):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xOotdGTtQC5AIWYMsOQ3GYZz5LQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sDg7wniCX9lurKYa3FFpmPmh.png?f=fotoalbum_large

Panasonic TCAP 12kW J-versie + Heishamon/HA/Node-Red/Grafana/InfluxDB; Atlantic v3 200L; 5* jaga strada 21 & zelfbouw DBE; 3*2400Wp (O,Z,W); KIA EV6 77kWh RWD + EVCC/cFos Wallbox solar; 3* Marstek 5kWh (v151)+CT003 (v114)+ modbus/lilygo/node-red/HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:23
MikeyMan schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:18:


Nog eens een overpeinzing; met de R32 en/of T-Cap modellen mag m.i. De Koevlaas formule herzien worden. Of op zijn minst flink naar beneden afgrond ;)

Overigens alle complimenten zijn vooral op hun plaats aan @edterbak en @Maarten69.

En voordat ik het vergeet, uiteraard nog allemaal een heel gezond en efficiënt 2023 toegewenst *O*
Gewoon een raampje openzetten, dan kan je het vermogen wel kwijt :P
Hier ook gewoon start / stops maar de tijd tussen aan momenten is verschillend, soms 1.5 uur soms 6 uur. Maar de COP is wel goed, ik ga die langzaam aan nog verder proberen te fine-tunen. Na het stookseizoen ga ik mijn VW verdelers vervangen voor open varianten, scheelt weer wat stroom verbruik in het niet stook seizoen.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

The-Source schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:47:
[...]

Gewoon een raampje openzetten, dan kan je het vermogen wel kwijt :P
Hier ook gewoon start / stops maar de tijd tussen aan momenten is verschillend, soms 1.5 uur soms 6 uur. Maar de COP is wel goed, ik ga die langzaam aan nog verder proberen te fine-tunen. Na het stookseizoen ga ik mijn VW verdelers vervangen voor open varianten, scheelt weer wat stroom verbruik in het niet stook seizoen.
Haha, ja das ook mijn standaard antwoord op klachten over koude vloeren…

- Mijn vloer is koud terwijl ik vloerverwarming heb
- Maar is het huis warm dan?
- Ja dat wel
- Ramen open zetten maar

:+

Overigens is dat nog niet altijd een garantie. Ik heb zelf >200m2 vloerverwarming. Als ik alles open zet loopt dat best aardig. Maar met een Ta van 25 en Tr van 22 zit je eigenlijk al erg op het randje van het minimale vermogen. Dus moet de Ta omhoog, of de deltaT omlaag.

Een run van 24 uur ga ik dan ook niet halen. Maar heb ze langs zien komen van 9+ uur. Dus niet ontevreden met hoe het nu loopt ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:23
Ik zie veel MQTT-Commands are blocked voorbij komen terwijl ik bij mij Node-Red gewoon connected to broker zie staan en daar komen geen disconnects voorbij. Mosquito ook opnieuw gestart maar dat maakt geen verschil. Op de system pagina zie ik geen foutmeldingen staan.
Dit op 21.30 Beta overigens.

Update 03-01: Gisteren gaf ik aan dat ik veel MQTT commands are blocked kreeg. Vanochtend wakker en dacht het lijkt wel iets frisser dan normaal. Kom bij de kamerthermostaat en zie daar 19 op het display ipv 22.
In Node-Red zag ik alleen de water pomp draaien en niet de compressor. Diverse opties via Node-Red proberen te wijzigen en elke keer de MQTT melding.
DHW was in de nacht wel op opgewarmd.
Heishamon gereboot, geen verschil, Mosquito gisteren al gedaan. Oplossing was nu door via bedienpaneel de WP uit te zetten en na een paar seconden weer aan. Beetje vreemd probleem en ik denk dat het los staat van NR maar mocht iemand ooit tegen hetzelfde aanlopen hebben ze misschien geluk via de zoek functie ;)

Laatste heat run was gisterenochtend om 10:30 afgelopen maar denk dat de vloer nog veel warmte als buffer had om het huis toch op temperatuur te houden. En buitentemperatuur helpt natuurlijk ook

[ Voor 63% gewijzigd door The-Source op 03-01-2023 08:18 . Reden: vage storing ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
The-Source schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:57:
Ik zie veel MQTT-Commands are blocked voorbij komen terwijl ik bij mij Node-Red gewoon connected to broker zie staan en daar komen geen disconnects voorbij. Mosquito ook opnieuw gestart maar dat maakt geen verschil. Op de system pagina zie ik geen foutmeldingen staan.
Sorry voor de late reactie, maar zat je niet aan de max MQTT berichten per dag?
Of ze waren geblocked door de manuel off functie.
De log van System Check had je de reden kunnen tonen.

Het staat in iedergeval geheel los van de verbinding met de broker.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:23
Maarten69 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 10:13:
[...]

Sorry voor de late reactie, maar zat je niet aan de max MQTT berichten per dag?
Of ze waren geblocked door de manuel off functie.
De log van System Check had je de reden kunnen tonen.

Het staat in iedergeval geheel los van de verbinding met de broker.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
03/01 08:01:36 - CONTROLLER: Manual OFF detected on wallmounted unit - No default action set yet. No restrictions applied
03/01 08:00:48 - Function WAR: Setpoint change: From 22 to 30 °C
03/01 08:00:45 - Function - WAR: 1
03/01 08:00:35 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/01 08:00:35 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/01 08:00:05 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/01 07:59:59 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/01 07:51:28 - Function - WAR: 0
03/01 07:31:31 - Scheduler - Quiet Mode: 1
03/01 07:30:31 - Scheduler - Quiet Mode: 1
03/01 05:43:04 - Compressor: stopped
03/01 05:01:19 - Compressor: running
03/01 04:36:34 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 30 °C
03/01 03:21:33 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/01 03:21:25 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/01 03:03:48 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/01 03:03:40 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/01 02:48:18 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/01 02:48:10 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/01 02:14:48 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 29 °C
03/01 01:36:02 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
03/01 01:35:54 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
03/01 00:56:02 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 30 °C
------------------------------------------------------------------------------------------------
02/01 22:01:20 - Scheduler - Quiet Mode: 3
02/01 22:00:20 - Scheduler - Quiet Mode: 3
02/01 21:34:31 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
02/01 21:34:24 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
02/01 21:24:01 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
02/01 21:23:54 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
02/01 21:07:31 - Function WAR: Setpoint change: From 28 to 29 °C
02/01 18:45:16 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 28 °C

lijkt er op van niet, rond 8:00 vanochtend ben ik zelf bezig geweest met troubleshooten
05:00 tm 05:43 was DHW

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Misschien begrijp ik de RTC incremental setpoints functie niet helemaal, of 't werkt niet naar behoren:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aM7Varov75oEPCux8jaoA1uLAkQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/09vievbZpGduxfcJt0NeB7oB.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2nfL3_u6_jjoPCfUR6yGsjKmYKc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rNWWWQsDArIIPCn8E0BTtIeL.png?f=fotoalbum_large

Ik heb deze functie aan staan en als 't room setpoint 4 graden lager komt (wordt via evohome gestuurd) dan gaat inderdaad de pomp uit. So far so good, log vanaf 12:02:41. Maar als ik daarna 't setpoint (via evohome) weer verhoog dan gaat hij niet meer aan; log vanaf 12:04:06. Om 12:06:00u heb ik 'm handmatig weer aan gezet. Ik had verwacht dat de pomp nu ook weer aan zou gaan.

Update: Uit antwoord van @MikeyMan bleek dat ik 't dus inderdaad verkeerd begrepen had.

[ Voor 14% gewijzigd door blb4 op 03-01-2023 13:02 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@blb4 je instelling zegt dat de pomp weer aan moet als de gemeten temperatuur 3.9 lager ligt dan de ingestelde temperatuur.

Maar met een setpoint van 19 bij een kamertemperatuur van 19.3 komt ie dan niet in de buurt. Waarom wil je de pomp aan hebben als de temperatuur hoger is dan ingesteld.

Pas bij 15.1 zal ie weer inschakelen. Zie ook de grafiek. Interessant is om te zien wat er gebeurt als je het setpoint op 24 zet ;)

Of bedoel je iets anders?

@Maarten69 @edterbak misschien ook hier consequent de + ook vermelden bij de dT.
Denk overigens dat de beschrijvingen misschien nog wat beter kunnen. Even over nadenken.

[ Voor 35% gewijzigd door MikeyMan op 03-01-2023 12:42 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
MikeyMan schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 12:25:
@blb4 je instelling zegt dat de pomp weer aan moet als de gemeten temperatuur 3.9 lager ligt dan de ingestelde temperatuur.

Maar met een setpoint van 19 bij een kamertemperatuur van 19.3 komt ie dan niet in de buurt. Waarom wil je de pomp aan hebben als de temperatuur hoger is dan ingesteld.

Pas bij 15.1 zal ie weer inschakelen. Zie ook de grafiek. Interessant is om te zien wat er gebeurt als je het setpoint op 24 zet ;)

Of bedoel je iets anders?
Dank! Oftewel: ik begreep de werking (helemaal) niet. Ik had de incremental setpoint in mijn hoofd gekoppeld aan deze automation fuction en er iets heel anders in gezien 8)7.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@The-Source ik bedoel de log van system check.
Er worden zo te zien geen MQTT commando's verstuurd.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:23
Maarten69 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 15:28:
@The-Source ik bedoel de log van system check.
Er worden zo te zien geen MQTT commando's verstuurd.
Op dit moment staat MAX MQTT command per day niet actief. En heb dat ook niet zelf aangezet. Ook Block MQTT commands staat niet actief.

In de log zit ik wel:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SYSTEM MQTT-Commands to HP will be sent normally.
SYSTEM MQTT-Commands to HP will be sent normally.
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
.
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
.
SYSTEM MQTT-Commands are blocked!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[ Voor 64% gewijzigd door The-Source op 03-01-2023 16:19 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Je kunt dat niet uitzetten, alleen het max instellen op 999 meen ik.
Moet wel toegeven dat die switch dat je wel zou kunnen layen denken...
Dat is ook overigens geen uitdraai system check. Druk eens op die knop :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14-07 16:42
zomaar even een update aan @edterbak en @Maarten69 .
RTC draait op versie 21.30 uitermate goed, mits ik in het schedule geen DHW + Heat gebruik.
was eigenlijk al bekend maar heb afgelopen tijd nog eens kritisch gekeken wanneer het fout gaat.

de reden dat ik DHW + HEAT zou willen gebruiken, is uiteraard dat ik zo snel mogelijk weer de toko wil verwarmen als de DWH run klaar is.
nu doe ik dit via Schedule maar heb dus kans dat ik een uur niet kan verwarmen.
dus ergens snachts een DWH run, gevolgd door Schedule Heat (tijdstip is gokken en wat ervaring)
gelukkig met deze buiten temperaturen geen echt probleem.

mocht het dus te moeilijk zijn om alsnog de aanpassing te maken, mag het van mij ook zo blijven.
puur omdat ik meer waarde hecht aan een perfect werkende RTC.

[ Voor 6% gewijzigd door sjampeter op 03-01-2023 20:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krisp
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online

Krisp

like.no.other

Wellicht een edge case, maar gezien de hoge energieprijzen en de beweging naar uurprijzen wil ik toch eens kijken of ik de warmtepomp wat meer tijdens de goedkope uren kan laten draaien. Ik heb al wat onderzoek gedaan, en een paar mooie building blocks gevonden:
  • Power saver is een node-red library die min of meer hetzelfde kan werken als het systeem van @edterbak, oftewel met het verhogen/verlaten van de watertemperatuur. Er zijn daarnaast meerdere strategien, en e.e.a. vult elkaar mooi aan. :)
  • voor energieprijzen is (denk ik) de makkelijkste optie om Enever te gebruiken, een mooie oplossing van @joep03nl.
Waar ik zelf mee zit is dat mijn huis dusdanig goed geïsoleerd is, dat een stooklijn -zeker boven 0- van beperkte waarde is. Bovendien is mijn vloerverwarming door de lage temperatuur die er doorheen stroomt (!25 graden is boven 0 prima) zo traag, dat ik het hele systeem makkelijk 12 uur kan uitschakelen. Idealiter maak ik dus een berekening van het aantal uren dat de verwarming aan moet staan, eventueel met een iets hogere watertemperatuur, en ga ik stoken op basis van de APEX.

Geen idee of meer mensen met dit idee spelen, en ik hoop hiermee wat input op te halen. :)

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Krisp ik weet niet hoe een gemiddeld prijsprofiel per dag eruit ziet, maar ik gok zomaar dat de middagen goedkoper zijn?

M.i. ga je dan tegengesteld zitten stoken toch?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Krisp
  • Registratie: Oktober 2004
  • Niet online

Krisp

like.no.other

@MikeyMan Als je naar de historie van de afgelopen 30 dagen kijkt, dan zie je dat vooral de nachten goedkoper zijn. In de zomer is dat precies andersom herinner ik mij, maar dat is voor de warmtepomp niet zo relevant. :)

Maar je punt blijft staan: er moet een soort override in zitten voor als het echt te koud wordt in huis. En RTC zit al in het systeem van edterbak, dus daar is al in voorzien.

[ Voor 24% gewijzigd door Krisp op 04-01-2023 10:03 ]

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon) - Ioniq 28kWh / 9,9kWP zonnepanelen (west) / Panasonic 9kW WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik heb weer een poging gedaan om te updaten naar v21.33 beta.
Dit keer alles gewist en deployed.
Vervolgens NR herstart en tenslotte v21.33 beta geïnstalleerd.
De WP was al aan een run bezig, maar nu lijkt de flow het wel te doen.
13% CPU usage op de intel NUC (HA, Pi-Hole, NR).

Ik ga zo de run even stoppen en kijken of ik van de problemen af ben.
Hierna hoop ik de draad weer op te kunnen pakken. (zal tijd worden ;) )

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Krisp schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 09:43:
@MikeyMan Als je naar de historie van de afgelopen 30 dagen kijkt, dan zie je dat vooral de nachten goedkoper zijn. In de zomer is dat precies andersom herinner ik mij, maar dat is voor de warmtepomp niet zo relevant. :)

Maar je punt blijft staan: er moet een soort override in zitten voor als het echt te koud wordt in huis. En RTC zit al in het systeem van edterbak, dus daar is al in voorzien.
Oh Das apart. Je zou zeggen dat er in de nacht veel gestookt wordt en weinig zonne opbrengst is. Maar das in de winter natuurlijk sowieso geen factor.

Kan overigens in de zomer ook wel een factor zijn als je gaat koelen. ;)

Binnen de mogelijkheden van de huidige flow: je kunt de room setpoint extern instellen. Tijdens de goedkope uren zou je die een graadje hoger kunnen zetten dan in de duurdere uren. Dan blijft ie gewoon rekening houden met RTC.

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 04-01-2023 10:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 10:10:
Ik heb weer een poging gedaan om te updaten naar v21.33 beta.
Dit keer alles gewist en deployed.
Vervolgens NR herstart en tenslotte v21.33 beta geïnstalleerd.
De WP was al aan een run bezig, maar nu lijkt de flow het wel te doen.
13% CPU usage op de intel NUC (HA, Pi-Hole, NR).

Ik ga zo de run even stoppen en kijken of ik van de problemen af ben.
Hierna hoop ik de draad weer op te kunnen pakken. (zal tijd worden ;) )
13% is totaal cpu gebruik dan? Of alleen NR?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Ik heb een vraag over de softstart function. Wat mij opvalt, ook bij b.v. de laatste run is dat 't setpoint al heel snel met 't maximum (4 graden in mijn geval) verhoogd wordt en daardoor een stuk hoger komt te liggen dan de Ta. Ik dacht dat de bedoeling was dat 't setpoint eigenlijk steeds een graad onder de Ta wordt gezet om de compressor te proberen te temmen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D0Uun_PCN-FHaFs4WrqY0QuG-R4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fKjo5VDYiApkhugrlViZYEEH.png?f=fotoalbum_large

Uit de log:

04/01 08:20:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 42
04/01 08:20:00 - Function SoftStart: Correction: 1 > 4 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 42°C
04/01 08:15:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 39
04/01 08:15:10 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 33Hz, SP_Final: 39°C
04/01 08:12:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 38
04/01 08:12:55 - Function SoftStart: Correction: 7 > 0 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 38°C
04/01 08:10:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 45
04/01 08:10:05 - Function SoftStart: Correction: 0 > 7 °C - (CATCH) Freq: 27Hz, SP_Final: 45°C
04/01 08:09:55 - Compressor: running

Ook snap ik die eerste correctie van +7 graden voor een periode van 2:50 minuten niet.

P.S. ik draai met versie 21.33

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@blb4 Dat ziet er inderdaad vreemd uit.
In de eerste 3 minuten mag de softstart max 7 graden verhogen.
Daarna met de max die jij ingesteld hebt (4 graden).
Waarom hij nou bij een correctie meteen de uitersten pakt zie ik nog even niet.

@MikeyMan
13% is totaal cpu gebruik dan? Of alleen NR?
Ja totaal gebruik.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik heb net room_setpoint verlaagd om de rtc off te trigger maar die doet niets.
Denk dat het komt omdat onderstaande variabelen bij een schone start undefined zijn:
code:
1
2
3
4
5
MQTT_Block.block_mode: undefined
MQTT_Block.allow_scheduler: undefined
MQTT_Block.allow_solar: undefined
MQTT_Block.allow_rtc_onoff: undefined
MQTT_Block.active: undefined


Als ik in de node Function RTC automation kijk dan komt hij nu niet door deze check:
code:
1
2
if (MQTT_Block.active == 0 || (MQTT_Block.active == 1 && MQTT_Block.block_mode == 2 && MQTT_Block.allow_rtc_onoff == 1)){
node.warn('passed blockcheck');

EDIT:
Na het instellen van de Shutdown response zie ik nog geen wijzigingen in bovenstaande vars.
Na het verwijderen van alle MQTT_Block*** vars in context data en een herstart van de flow was het opgelost.
Er gaat dus iets niet goed bij het ophalen van de vars at boot.
Geef dit nu even prio 1.

Dus als hier 0 staat (van eerdere versie) gaat het mis:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i1F2RwfOcNwe1Bbz0XAZI0oUxtU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/q1DEXxksNGPQxgX5Q0UqsWH0.png?f=user_large
@edterbak Je checked alleen op undefined, maar niet op 1 of 0.

Na het verwijderen en herstarten flow kwam de pop-up met Shutdown responce.
Ingesteld op unrestricted en nu zijn mijn vars:
code:
1
2
3
4
5
MQTT_Block.block_mode: 3 - UNRESTRICTED
MQTT_Block.allow_scheduler: 0
MQTT_Block.allow_solar: 0
MQTT_Block.allow_rtc_onoff: 0
MQTT_Block.active: 0

En werkt de flow dus zoals bedoeld. :)

[ Voor 43% gewijzigd door Maarten69 op 04-01-2023 11:09 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14-07 16:42
@Krisp hier ook zo'n gek die snachts warmte in het hok en sanitair water pompt, puur omdat de prijzen dan op zijn laagst zijn. zo ook rond 07:00 tot 09:00 wil je bijvoorbeeld niks gebruiken. prijzen schieten dan enorm de lucht in. eind de middag ook.
waar ik mee geprobeerd heb, is gewoon via schedule heel dat ding in die periodes uit zetten. uiteraard niet een hele mooie oplossing maar het werkt wel.
als straks de functie "uitschakelen via thermostaat" goed werkt, is dat wellicht een mooie ingang om op verder te borduren met een prijsfunctie. vooral de mogelijkheid om dan alsnog de wp aan te laten slaan als de temp onder een bepaalde temp komt (RTC) is hier van belang.
dus de wp wordt op dure tijdstippen gewoon uitgeschakeld, met intern de mogelijkheid als het echt te koud is, de wp weer aangeslingerd wordt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Ik heb een fix gemaakt voor bovenstaande bug.
Ik laat nu bij elke (schone) start van de flow de System Check éénmalig uitvoeren.
Deze checked op die waarde en verwijderd hem:
code:
1
2
var MQTT_Block = global.get('MQTT_Block', "file");
if (MQTT_Block == 1 || MQTT_Block == 0) { global.set('MQTT_Block', undefined, "file");}

Ben je het eens met deze oplossing of moet het anders aangepakt worden?

Overigens bedankt voor het aanpassen van de System Check ivm de var MQTT_Block als Array _/-\o_

Ik denk zomaar dat deze bug ook verantwoordelijk is voor het vastlopen als de WP uit staat en je hem aan wilt zetten. (Indien RTC_on_off actief en de MQTT_Block = 0)

Deze oplossing nu 2 keer getest door het handmatig zetten van MQTT_Block op 0 en herstart flow.
De System Check verwijderd deze "oude" waarde en gebruikt direct de array.

[ Voor 34% gewijzigd door Maarten69 op 04-01-2023 11:30 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 10:36:
@blb4 Dat ziet er inderdaad vreemd uit.
In de eerste 3 minuten mag de softstart max 7 graden verhogen.
Daarna met de max die jij ingesteld hebt (4 graden).
Waarom hij nou bij een correctie meteen de uitersten pakt zie ik nog even niet.
Nu bij de volgend run ging daardoor de compressor zelfs in frequentie omhoog:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/byr7vAypFvjZBC_GT4jHfCAHczI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/x2gr6DWND7DI3zEWxWdxrh7C.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@blb4 Dit bericht aangepast, want volgens mij klopt het bij jou inderdaad niet.
Ik zie wat dit zou kunnen veroorzaken, bij mij werkt de SS goed en heb ik nog geen + correcties om de run te verlengen.
@edterbak Zie jij de oorzaak bij blb4?

[ Voor 142% gewijzigd door Maarten69 op 04-01-2023 12:27 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
@Maarten69 Buiten 1 convectorput ik heb alleen radiatoren en gebruik evohome &handmatige thermostaatknoppen als na-regeling. In de retour heb ik een 50 liter (serie)buffervat. Op de convector en onder een aantal radiatoren heb ik wat ventilatoren. Vandaar dus temperaturen rond de 40 graden. Ik heb alle radiatoren zo goed en zo kwaad als 't ging waterzijdig ingeregeld d.m.v. de RA-N thermostaatknoppen (middels Danfoss app). Van 3 radiatoren heb ik de radiatorknoppen afgehaald: (open) keuken, gang en badkamer; die worden dus alleen beperkt door de RA-N voorinstelling.
Waarom die laatste grafiek mij zo opviel is dat 't setpoint door de softstart functie boven de Ta wordt ingesteld en dat de WP hierop reageert met meer vermogen te leveren. Da's nu net niet wat we willen toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2D-lM8WnrDPamEz1pvRel_RmfGg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YWY9flJK8NEXuTbz3bpl8n9B.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door blb4 op 04-01-2023 13:04 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
blb4 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 12:27:
@Maarten69 Buiten 1 convectorput ik heb alleen radiatoren en gebruik evohome &handmatige thermostaatknoppen als na-regeling. Op de convector en onder een aantal radiatoren heb ik wat ventilatoren. Vandaar dus temperaturen rond de 40 graden. Ik heb alle radiatoren zo goed en zo kwaad als 't ging waterzijdig ingeregeld d.m.v. de RA-N thermostaatknoppen (middels Danfoss app). Van 3 radiatoren heb ik de radiatorknoppen afgehaald: (open) keuken, gang en badkamer)
Waarom die laatste grafiek mij zo opviel is dat 't setpoint door de softstart functie boven de Ta wordt ingesteld en dat de WP hierop reageert met meer vermogen te leveren. Da's nu net niet wat we willen toch?
Nee dat is niet de bedoeling. Ik zie de oorzaak niet. Sinds wanneer heb je dit gedrag?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Volgens de SS code zou in de eerste 3 minuten bij een start jouw SP (38 graden) meteen verlaagt moeten worden met -2

Dus F_SS_new_SP wordt 36 graden. (Volgens jouw log doet hij dat dus niet).

1ste uitzondering hierop is if (ss_PV_Ta -2 > F_SS_new_SP)
Dus als de outlet temp - 2 graden, hoger is als F_SS_new_SP (36 graden)
outlet is niet hoger volgens jouw grafiek...

2de uitzondering hierop is if (F_SS_new_SP > F_SS_SP_start + 7)
Dus als F_SS_new_SP (36 graden) hoger is dan F_SS_SP_start (45 graden)
Dat is dus niet het geval.

Wie snapt het? :?

[ Voor 114% gewijzigd door Maarten69 op 04-01-2023 12:47 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
@Maarten69 ik heb dit gedrag al zeker een week of zo, terugkijkend in mijn grafieken in Grafana. Ik heb de extended logging aangezet maar ben deze run zelf ff de softstart functie: ik had de max setpoint increase op 1 gezet en pas toen Ta bijna 2 graden boven setpoint uitkwam op 2 en net zo nu op 3. Tot nu toe een hele mooie run zoals ik 't zou verwachten zonder dat ik aan de knoppen hoef te zitten :). Wat me ook opvalt is dat als ik nu 't maximum op 5 zet hij dat ook meteen doorvoert. Zie de paarse lijn (setpoint) in de Grafana grafiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BIxc0VKGoBvdQeldUH3jHOlDyLo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/T48WxmKrFDJ2UOgbZ1j7xxOn.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZGd6mIqKT9ovP3ItNGf9JOPPLyk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/EzEmh4sj3e5S0v37qZK6MOEG.png?f=fotoalbum_tile

de Bold acties allemaal na handmatige wijziging:
04/01 12:50:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 39
04/01 12:50:45 - Function SoftStart: Correction: 5 > 3 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 39°C
04/01 12:50:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 41
04/01 12:50:37 - Function SoftStart: Correction: 3 > 5 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 41°C
04/01 12:50:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 39
04/01 12:50:20 - Function SoftStart: Correction: 2 > 3 °C - (STABLE) Freq: 19Hz, SP_Final: 39°C
04/01 12:35:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 38
04/01 12:35:09 - Function SoftStart: Correction: 1 > 2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, SP_Final: 38°C
04/01 12:15:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37
04/01 12:15:51 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 37°C
04/01 12:13:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 36
04/01 12:13:45 - Function SoftStart: Correction: 7 > 0 °C - (STABLE) Freq: 33Hz, SP_Final: 36°C
04/01 12:10:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 43
04/01 12:10:55 - Function SoftStart: Correction: 0 > 7 °C - (CATCH) Freq: 25Hz, SP_Final: 43°C
04/01 12:10:46 - Compressor: running

[ Voor 11% gewijzigd door blb4 op 04-01-2023 13:02 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Evohome kan er wel voor zorgen dat ie zn warmte niet kwijt kan.

Je had wel een buffervat geloof ik toch?

Hoe zien je flows eruit? Voor en na buffervat?

[ Voor 44% gewijzigd door MikeyMan op 04-01-2023 13:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Klopt, ik heb een 50 liter seriebuffer in de retour.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik snap er even niets meer van. Jammer dat ik de logging van inlet en outlet in de SS functie verwijderd heb.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@blb4 Heb jij nergens in je log een regel van de SS STARTUP?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Ik zie in mijn logging geen Softstart STARTUP logging

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 12:30:
Volgens de SS code zou in de eerste 3 minuten bij een start jouw SP (38 graden) meteen verlaagt moeten worden met -2

Dus F_SS_new_SP wordt 36 graden. (Volgens jouw log doet hij dat dus niet).

1ste uitzondering hierop is if (ss_PV_Ta -2 > F_SS_new_SP)
Dus als de outlet temp - 2 graden, hoger is als F_SS_new_SP (36 graden)
outlet is niet hoger volgens jouw grafiek...

2de uitzondering hierop is if (F_SS_new_SP > F_SS_SP_start + 7)
Dus als F_SS_new_SP (36 graden) hoger is dan F_SS_SP_start (45 graden)
Dat is dus niet het geval.

Wie snapt het? :?
Hij pakt dus wel die +7 graden uitzondering, er gaat iets mis in:
code:
1
2
3
4
5
6
  if (F_SS_new_SP > F_SS_SP_start + 7)                                //  Check if the NEW SP is not too high (4C above original SP) 
                    {
                        F_SS_new_SP             = F_SS_SP_start + 7;                //  NEW SP
                        F_SS_correction         = 7;                                //  NEW CORRECTION
                        T = ' - (CATCH)';
                    }

Bij mijn laatste run was Ta 32,5 graden en SP_Start 36, het new_SP wordt dan in eerste instantie 33.
de if (new_SP > SP_start + 7) is niet waar (33 is niet groter dan 43) maar wordt wel uitgevoerd.

[ Voor 30% gewijzigd door blb4 op 04-01-2023 13:32 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@blb4 Kun je onderstaande code eens toevoegen in de node Function SoftStart op WP Control.
op regel 90:

code:
1
msg99.payload = "StartSP: " + F_SS_SP_start + ", F_SS_old_correction: " + F_SS_old_correction + ", Inlet: " + ss_PV_Tr + ", Outlet: " + ss_PV_Ta + ", Time elapsed: " + TimeElapsed + " sec"; node.send([null, msg99]);

Dan even deployen.
Vervolgens bij een nieuwe run even hele log delen na 5 minuten draaitijd.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
@Maarten69 met 't handmatig steeds verhogen tot +5 heeft hij hij 78 minuten gelopen waarvan 60 minuten op 19/20 Hz. Ik heb de logging toegevoegd en laat de max increase op +5 staan.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Buffer in serie, dus geen aparte pomp? Staat je flow wel hoog genoeg voor de dT die je wilt halen?

Met deze temperaturen haal ik overigens ook geen hele lange runs. Laatste was 32 minuten.

[ Voor 32% gewijzigd door MikeyMan op 04-01-2023 13:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 13:43:
Buffer in serie, dus geen aparte pomp? Staat je flow wel hoog genoeg voor de dT die je wilt halen?

Met deze temperaturen haal ik overigens ook geen hele lange runs. Laatste was 32 minuten.
Dat zijn volgens mij buffers om de inlet temperatuur stabieler te houden. (minder gevoelig voor temp schommelingen)
Niet echt een buffer om warmte op te slaan.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 13:47:
[...]

Dat zijn volgens mij buffers om de inlet temperatuur stabieler te houden. (minder gevoelig voor temp schommelingen)
Niet echt een buffer om warmte op te slaan.
Dat denk ik ook.

Ben zeer benieuwd hoeveel afgiftecapaciteit er totaal is, en wat de maximale flow bij 100% pomp is.. Dat buffervat draagt daar niet aan bij op deze manier denk ik.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Klopt, dat buffer zit er in om de systeeminhoud te vergroten en heeft zijn dienst erg goed bewezen tijdens de defrosts in die koude week in december. De flow is bij mij zo'n 12 liter/minuut. Hierbij de eerste 15 minuten, grafiek en logging. De eerste 3 minuten +7, daarna terug naar 0, toen 1x +1 (zoals 't denk ik zou moeten) en daarna ging hij met +4 weer over de Ta heen met als gevolg dat de frequentie weer omhoog ging.

Update 14:42u : wat me nu opvalt is dat StartSP 16 graden is, ik denk dat daar de fout in zit. Waar komt die lage waarde vandaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/omdCQ4E3UU49XYMI1SRmUVC2iXs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nh7XtGVhWkXwMmAw0POh7Y1z.png?f=fotoalbum_large


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
04/01 14:20:37 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 36.25, Outlet: 41.5, Time elapsed: 985 sec
04/01 14:20:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 36.25, Outlet: 41, Time elapsed: 975 sec
04/01 14:20:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 36.25, Outlet: 41, Time elapsed: 969 sec
04/01 14:20:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 36.25, Outlet: 41, Time elapsed: 960 sec
04/01 14:20:02 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 36.25, Outlet: 41, Time elapsed: 950 sec
04/01 14:19:57 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 36.25, Outlet: 41, Time elapsed: 945 sec
04/01 14:19:52 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 940 sec
04/01 14:19:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 935 sec
04/01 14:19:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 930 sec
04/01 14:19:32 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 920 sec
04/01 14:19:29 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 917 sec
04/01 14:19:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 909 sec
04/01 14:19:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 905 sec
04/01 14:19:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 900 sec
04/01 14:19:07 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 895 sec
04/01 14:18:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 875 sec
04/01 14:18:37 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 865 sec
04/01 14:18:32 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 40.5, Time elapsed: 860 sec
04/01 14:18:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 40.5, Time elapsed: 855 sec
04/01 14:18:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 41, Time elapsed: 850 sec
04/01 14:18:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.75, Outlet: 40.5, Time elapsed: 849 sec
04/01 14:18:07 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 40.5, Time elapsed: 835 sec
04/01 14:17:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 40.5, Time elapsed: 815 sec
04/01 14:17:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 40.5, Time elapsed: 789 sec
04/01 14:17:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 40.5, Time elapsed: 785 sec
04/01 14:17:02 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 40.5, Time elapsed: 770 sec
04/01 14:16:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 40, Time elapsed: 750 sec
04/01 14:16:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 40, Time elapsed: 735 sec
04/01 14:16:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 40, Time elapsed: 730 sec
04/01 14:16:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 39.5, Time elapsed: 729 sec
04/01 14:16:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 39.5, Time elapsed: 720 sec
04/01 14:16:07 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35.25, Outlet: 39.5, Time elapsed: 715 sec
04/01 14:16:02 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 39.5, Time elapsed: 710 sec
04/01 14:15:52 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 39.25, Time elapsed: 700 sec
04/01 14:15:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 39.25, Time elapsed: 695 sec
04/01 14:15:37 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 38.75, Time elapsed: 685 sec
04/01 14:15:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 38.75, Time elapsed: 675 sec
04/01 14:15:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 38.25, Time elapsed: 670 sec
04/01 14:15:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 38.75, Time elapsed: 669 sec
04/01 14:15:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 38.75, Time elapsed: 665 sec
04/01 14:15:02 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 38.25, Time elapsed: 650 sec
04/01 14:14:57 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 38.75, Time elapsed: 645 sec
04/01 14:14:52 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 38.25, Time elapsed: 640 sec
04/01 14:14:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 38.75, Time elapsed: 635 sec
04/01 14:14:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 35, Outlet: 38.25, Time elapsed: 630 sec
04/01 14:14:32 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 34.5, Outlet: 38.75, Time elapsed: 620 sec
04/01 14:14:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 34.5, Outlet: 38.75, Time elapsed: 615 sec
04/01 14:14:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 34.5, Outlet: 38.75, Time elapsed: 610 sec
04/01 14:14:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 5, Inlet: 34.5, Outlet: 38.75, Time elapsed: 609 sec
04/01 14:14:18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 41
04/01 14:14:17 - Function SoftStart: Correction: 1 > 5 °C - (STABLE) Freq: 26Hz, SP_Final: 41°C
04/01 14:14:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.5, Outlet: 38.75, Time elapsed: 605 sec
04/01 14:14:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.5, Outlet: 38.75, Time elapsed: 600 sec
04/01 14:14:07 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.5, Outlet: 38.75, Time elapsed: 595 sec
04/01 14:13:52 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.5, Outlet: 38.25, Time elapsed: 580 sec
04/01 14:13:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.5, Outlet: 38.25, Time elapsed: 575 sec
04/01 14:13:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.5, Outlet: 38.25, Time elapsed: 570 sec
04/01 14:13:37 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.5, Outlet: 38.25, Time elapsed: 565 sec
04/01 14:13:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.25, Outlet: 38.25, Time elapsed: 555 sec
04/01 14:13:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.5, Outlet: 38.25, Time elapsed: 550 sec
04/01 14:13:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.25, Outlet: 38.25, Time elapsed: 549 sec
04/01 14:13:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.25, Outlet: 38.25, Time elapsed: 540 sec
04/01 14:13:07 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.25, Outlet: 38.25, Time elapsed: 535 sec
04/01 14:13:02 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.25, Outlet: 37.75, Time elapsed: 530 sec
04/01 14:12:57 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.25, Outlet: 38.25, Time elapsed: 525 sec
04/01 14:12:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.25, Outlet: 37.75, Time elapsed: 515 sec
04/01 14:12:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.25, Outlet: 37.75, Time elapsed: 510 sec
04/01 14:12:37 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 34.25, Outlet: 37.75, Time elapsed: 505 sec
04/01 14:12:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.75, Outlet: 37.75, Time elapsed: 489 sec
04/01 14:12:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.75, Outlet: 37.75, Time elapsed: 485 sec
04/01 14:12:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.75, Outlet: 37.75, Time elapsed: 480 sec
04/01 14:12:07 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.75, Outlet: 37.75, Time elapsed: 475 sec
04/01 14:11:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.75, Outlet: 37.75, Time elapsed: 455 sec
04/01 14:11:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.75, Outlet: 37.75, Time elapsed: 450 sec
04/01 14:11:37 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.75, Outlet: 37.75, Time elapsed: 445 sec
04/01 14:11:32 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.75, Outlet: 37.75, Time elapsed: 440 sec
04/01 14:11:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.75, Outlet: 37.75, Time elapsed: 435 sec
04/01 14:11:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 429 sec
04/01 14:11:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 420 sec
04/01 14:11:07 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 415 sec
04/01 14:11:02 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 410 sec
04/01 14:10:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 390 sec
04/01 14:10:37 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 385 sec
04/01 14:10:32 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 380 sec
04/01 14:10:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 375 sec
04/01 14:10:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 369 sec
04/01 14:10:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 365 sec
04/01 14:10:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 360 sec
04/01 14:10:02 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33, Outlet: 37.5, Time elapsed: 350 sec
04/01 14:09:57 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33.25, Outlet: 37.5, Time elapsed: 345 sec
04/01 14:09:52 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33, Outlet: 37.5, Time elapsed: 340 sec
04/01 14:09:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33, Outlet: 37.5, Time elapsed: 335 sec
04/01 14:09:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33, Outlet: 37.5, Time elapsed: 330 sec
04/01 14:09:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33, Outlet: 37.75, Time elapsed: 310 sec
04/01 14:09:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 1, Inlet: 33, Outlet: 37.75, Time elapsed: 309 sec
04/01 14:09:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37
04/01 14:09:17 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 37°C
04/01 14:09:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 33, Outlet: 37.75, Time elapsed: 305 sec
04/01 14:09:02 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 33, Outlet: 37.75, Time elapsed: 290 sec
04/01 14:08:58 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 33, Outlet: 37.75, Time elapsed: 286 sec
04/01 14:08:52 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 33, Outlet: 37.75, Time elapsed: 280 sec
04/01 14:08:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 255 sec
04/01 14:08:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 250 sec
04/01 14:08:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 249 sec
04/01 14:08:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 245 sec
04/01 14:07:57 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 225 sec
04/01 14:07:52 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 38.25, Time elapsed: 220 sec
04/01 14:07:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 215 sec
04/01 14:07:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 210 sec
04/01 14:07:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 195 sec
04/01 14:07:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 190 sec
04/01 14:07:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 189 sec
04/01 14:07:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 185 sec
04/01 14:07:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 36
04/01 14:07:12 - Function SoftStart: Correction: 7 > 0 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 36°C
04/01 14:07:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 180 sec
04/01 14:07:07 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 175 sec
04/01 14:06:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 155 sec
04/01 14:06:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 150 sec
04/01 14:06:37 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 145 sec
04/01 14:06:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 129 sec
04/01 14:06:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 120 sec
04/01 14:06:07 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 32.5, Outlet: 38.25, Time elapsed: 115 sec
04/01 14:05:57 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 32.5, Outlet: 37.75, Time elapsed: 105 sec
04/01 14:05:37 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 37.75, Time elapsed: 85 sec
04/01 14:05:32 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 37.75, Time elapsed: 80 sec
04/01 14:05:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 37.5, Time elapsed: 75 sec
04/01 14:05:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 37.5, Time elapsed: 70 sec
04/01 14:05:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 37, Time elapsed: 69 sec
04/01 14:05:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 37, Time elapsed: 65 sec
04/01 14:05:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 37, Time elapsed: 60 sec
04/01 14:05:07 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 36.5, Time elapsed: 55 sec
04/01 14:05:02 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 36.25, Time elapsed: 50 sec
04/01 14:04:57 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 35.25, Time elapsed: 45 sec
04/01 14:04:52 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 35, Time elapsed: 40 sec
04/01 14:04:47 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 34.25, Time elapsed: 35 sec
04/01 14:04:42 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 33.75, Time elapsed: 30 sec
04/01 14:04:37 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 33.25, Time elapsed: 25 sec
04/01 14:04:32 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 33, Time elapsed: 20 sec
04/01 14:04:27 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 33, Time elapsed: 15 sec
04/01 14:04:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 33, Time elapsed: 10 sec
04/01 14:04:22 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 7, Inlet: 33, Outlet: 33, Time elapsed: 9 sec
04/01 14:04:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 43
04/01 14:04:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > 7 °C - (CATCH) Freq: 22Hz, SP_Final: 43°C
04/01 14:04:21 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 33, Outlet: 32.5, Time elapsed: 9 sec
04/01 14:04:17 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 33, Outlet: 32.5, Time elapsed: 5 sec
04/01 14:04:13 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 33, Outlet: 33, Time elapsed: 0 sec
04/01 14:04:12 - Compressor: running
04/01 14:04:12 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 100
04/01 14:04:12 - Function SoftStart: StartSP: 16, F_SS_old_correction: 0, Inlet: 33, Outlet: 32.5, Time elapsed: 0 sec
04/01 14:04:12 - Function Pump speed: restored to: 100 (19%)

[ Voor 98% gewijzigd door blb4 op 04-01-2023 14:44 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:17:
Klopt, dat buffer zit er in om de systeeminhoud te vergroten en heeft zijn dienst erg goed bewezen tijdens de defrosts in die koude week in december. De flow is bij mij zo'n 12 liter/minuut. Hij is net opgestart, 't lijkt nu goed te gaan 8)7 ... Deel logging en grafiek zometeen.
Wat is je maximale flow als je de pomp voluit zet?

Je zou eens op deltaT kunnen proberen wat de WP zelf als flow inregelt.

De mijne gaat -mede door wat beperkte aanvoerleidingen naar de verdelers- ruim de 30L/min over om de dT te beperken.

Je kunt hier zien wat de dT doet met je afgifte:
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening

Flow en dT zijn direct aan elkaar verbonden. Hogere flow is lagere dT.

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 04-01-2023 14:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
MikeyMan schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:21:
[...]


Wat is je maximale flow als je de pomp voluit zet?

Je zou eens op deltaT kunnen proberen wat de WP zelf als flow inregelt.

De mijne gaat -mede door wat beperkte aanvoerleidingen naar de verdelers- ruim de 30L/min over om de dT te beperken.

Je kunt hier zien wat de dT doet met je afgifte:
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening

Flow en dT zijn direct aan elkaar verbonden. Hogere flow is lagere dT.
Ik ken de relatie tussen flow en dT, tenminste, dat denk ik. Bij een hogere flow zal de dT kleiner worden want de afgifte zal zo'n beetje gelijk blijven. Bij mij is dT ~3,5 graden wat voor een systeem met radiatoren natuurlijk al heel laag is. Die afgifteberekening (voor vloerverwarming) kan ik dan dus ook niet maken.

Maar volgens mij staat dit een beetje los van 't softstart issue dat ik ervaar. Met meer afgifte zou natuurlijk wel de Ta minder hard oplopen en de runs langer kunnen duren.

Ik zal na deze run eens de max flow meten.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@blb4 ik vraag me af of het los staat. Bij elke start toert ie wat hoger op. Als de geproduceerde warmte niet snel genoeg weggepompt is, ga je gekke dingen zien. Zeker als de afgifte zoals met deze temperaturen wat minder is.

Kan een reden zijn dat ie het vorige week beter deed.

Daarom de suggestie om hem op dT sturing te zetten. Dan kun je zien wat de warmtepomp zelf voor flows probeert te halen. Zou me niks verbazen als die zeker in het begin wat hoger gaat zitten ;)

[ Voor 52% gewijzigd door MikeyMan op 04-01-2023 14:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
MikeyMan schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:44:
@blb4 ik vraag me af of het los staat. Bij elke start toert ie wat hoger op. Als de geproduceerde warmte niet snel genoeg weggepompt is, ga je gekke dingen zien. Zeker als de afgifte zoals met deze temperaturen wat minder is.
Intelligente kabouters 8) Hoe werkt dat/waar komt de trigger vandaan, dat hij bij elke start wat hoger op toert?

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:47:
[...]

Intelligente kabouters 8) Hoe werkt dat/waar komt de trigger vandaan, dat hij bij elke start wat hoger op toert?
Geen idee, maar ik zie hem nooit op 19hz opstarten in ieder geval. Wellicht dat de compressor een zetje nodig heeft vanuit stilstand.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
blb4 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:17:

Update 14:42u : wat me nu opvalt is dat StartSP 16 graden is, ik denk dat daar de fout in zit. Waar komt die lage waarde vandaan?
Inderdaad, daar ligt volgens mij het probleem. Bedankt voor delen, je kunt de logregel (90) weer verwijderen of uncommenten //
Je hoort me straks terug.

[ Voor 18% gewijzigd door Maarten69 op 04-01-2023 14:50 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
MikeyMan schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:49:
[...]


Geen idee, maar ik zie hem nooit op 19hz opstarten in ieder geval. Wellicht dat de compressor een zetje nodig heeft vanuit stilstand.
Ok, ik dacht dat je bedoelde dat hij bij elke volgende start weer wat hoger op toert als bij de vorige start. Nee, dat hij (nooit) niet wil starten bij 20 Hz oid is idd bekend en daar probeert deze mooie softstart functie natuurlijk juist wat aan te doen.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:50:
[...]

Inderdaad, daar ligt volgens mij het probleem. Bedankt voor delen, je kunt de logregel (90) weer verwijderen of uncommenten //
Je hoort me straks terug.
Er ging mij een lichtje dagen, mijn nightreduction water temperature staat op -20. 36 - 20 = 16, Mogelijk dat hij deze waarde meepakt terwijl de nightreduction niet aan staat. Ik zal 'm eens op 0 zetten. Dank sowieso natuurlijk voor al deze hulp!!

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ja dat zal het zijn:
code:
1
var F_SS_SP_start       = SP_start + F_RTC_correction + F_NR_correction;

Maar nightreduction heb je uit staan?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:57:
Ja dat zal het zijn:
code:
1
var F_SS_SP_start       = SP_start + F_RTC_correction + F_NR_correction;

Maar nightreduction heb je uit staan?
Klopt, die staat uit.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Maar de waarde in global context staat zeker niet op 0?
van F_NR_correction

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik zou op tab Scheduler de Nightreduction water temperature eens op 0 zetten.
Even nadenken of dit dan ook een bug is...

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
blb4 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:40:
[...]


Ik ken de relatie tussen flow en dT, tenminste, dat denk ik. Bij een hogere flow zal de dT kleiner worden want de afgifte zal zo'n beetje gelijk blijven. Bij mij is dT ~3,5 graden wat voor een systeem met radiatoren natuurlijk al heel laag is. Die afgifteberekening (voor vloerverwarming) kan ik dan dus ook niet maken.

Maar volgens mij staat dit een beetje los van 't softstart issue dat ik ervaar. Met meer afgifte zou natuurlijk wel de Ta minder hard oplopen en de runs langer kunnen duren.

Ik zal na deze run eens de max flow meten.
De max flow bij mij is 32 liter/minuut. Ik heb dT op 6 graden staan en debiet regeling op dT

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@blb4 das op zich heel netjes. Met debietregeling op dT zou ie het inderaad ook zelf uit moeten zoeken.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
NightReduction_correction
F_NR_correction
nightreduction_on_off
NightReduction_current_value
NightReductionRoomPV_CurrentStatus
Nightmode (NightReduction room_setpoint)
RoomSetpointLOW
RoomSetpointNORMAL


Bovenstaande ga ik nu meenemen in de System Check, want zonder deze kan ik maar moeilijk debuggen voor een ander.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:03:
Ik zou op tab Scheduler de Nightreduction water temperature eens op 0 zetten.
Even nadenken of dit dan ook een bug is...
Ik moest ff die file openen via de webinterface van m'n NAS, de variabele F_NR_correction staat er niet in. Wel "nightreduction_on_off": 0,

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
MikeyMan schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:06:
@blb4 das op zich heel netjes. Met debietregeling op dT zou ie het inderaad ook zelf uit moeten zoeken.
euhh, ik zie nu wel dat de drukverschilregelaar/bypass open ging (naar 't buffervat), ik zal die vanavond op een hogere voordruk zetten en kijken wat ik door de rest van de installatie heen kan krijgen zonder dat deze open gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2YHFxgiLQa__fkjw2ApO5TDmPJQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IxrujYPaGjDLjV7ZlhlWwvkc.png?f=fotoalbum_large
De paarse lijn is de temperatuur direct na de bypass, die is normaal zo'n 19/20 graden door de warmtetransmissie door de stalen leidingen, ook zonder dat er water stroomt. Bij het hoge toerental schoot de temperatuur direct omhoog naar Ta was dus 't bewijs is dat de bypass open ging.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:14:
NightReduction_correction
F_NR_correction
nightreduction_on_off
NightReduction_current_value
NightReductionRoomPV_CurrentStatus
Nightmode (NightReduction room_setpoint)
RoomSetpointLOW
RoomSetpointNORMAL


Bovenstaande ga ik nu meenemen in de System Check, want zonder deze kan ik maar moeilijk debuggen voor een ander.
De volgende run is begonnen (nightshift temperature op 0 en nu gaat 't goed! StartSP = 36 en gedrag is nu ook wat er van verwacht mag worden. In elk geval is de oorzaak dus duidelijk! (y) (y) (y)


code:
1
2
3
4
5
6
7
04/01 15:27:24 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
04/01 15:27:21 - Function SoftStart: StartSP: 36, F_SS_old_correction: -3, Inlet: 33, Outlet: 33, Time elapsed: 42 sec
04/01 15:27:02 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
04/01 15:26:54 - Function SoftStart: StartSP: 36, F_SS_old_correction: -3, Inlet: 33, Outlet: 33, Time elapsed: 15 sec
04/01 15:26:49 - Function SoftStart: StartSP: 36, F_SS_old_correction: -3, Inlet: 33, Outlet: 32.5, Time elapsed: 10 sec
04/01 15:26:44 - Function SoftStart: StartSP: 36, F_SS_old_correction: -3, Inlet: 33, Outlet: 33, Time elapsed: 5 sec
04/01 15:26:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/727Y9uek12k3z-15WvdWWxRtdj8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UHtdpO2uowc67CCuDk7V73ra.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:31:
[...]

euhh, ik zie nu wel dat de drukverschilregelaar/bypass open ging (naar 't buffervat), ik zal die vanavond op een hogere voordruk zetten en kijken wat ik door de rest van de installatie heen kan krijgen zonder dat deze open gaat.
[Afbeelding]
De paarse lijn is de temperatuur direct na de bypass, die is normaal zo'n 19/20 graden door de warmtetransmissie door de stalen leidingen, ook zonder dat er water stroomt. Bij het hoge toerental schoot de temperatuur direct omhoog naar Ta was dus 't bewijs is dat de bypass open ging.
Euh? bypass op de buffer? Weet je zeker dat ie in serie zit dan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
MikeyMan schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:38:
[...]


Euh? bypass op de buffer? Weet je zeker dat ie in serie zit dan?
Jazeker, zo zit hij er in. 't idee is dat normaal de buffer dus in serie zit in de retour van van m'n afgiftesysteem maar dat als er te weinig flow kan zijn door de naregeling de (over)druk via de bypass over de buffer weg kan en daardoor de flow dus acceptabel blijft. Met de huidige instellingen (3 radiatoren altijd open) en de huidige voordruk op de bypass gaat de bypass dus niet open bij de flow van 12 liter/minuut die ik nu heb. Het zou nu dus ook zonder buffer kunnen. Het bleek wel dat dit buffer (en de bypass) erg van pas kwam tijdens de defrosts in de koude week in december, de pomp gaat dan naar een hogere stand, de bypass ging open en de warmte werd grotendeels uit 't buffer gehaald ipv uit de rest van 't afgiftesysteem en daarmee bleef ook de geluidsoverlast (het suizen van de leidingen door de hoge stroomsnelheid) binnen de perken. Maar da's een beetje off-topic hier :).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2D-lM8WnrDPamEz1pvRel_RmfGg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YWY9flJK8NEXuTbz3bpl8n9B.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online

Nieuwe versie online v21.34 beta

[2023-01-04] v21.34 beta (experimental). Changes:

[Fix] Added to System Check: repair wrong settings MQTT_Block caused by older versions.
[Add] Added all night recduction variables to the System Check (debugging purposes).
[Add] Added more SoftStart logging to main log when switch "extend logging is enabled".
Hier vind je hem.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
blb4 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:37:
[...]
De volgende run is begonnen (nightshift temperature op 0 en nu gaat 't goed! StartSP = 36 en gedrag is nu ook wat er van verwacht mag worden. In elk geval is de oorzaak dus duidelijk! (y) (y) (y)
Moet hier een fix voor komen @edterbak
Eventueel anderen die deze problemen ook hebben?

[ Voor 6% gewijzigd door Maarten69 op 04-01-2023 16:20 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Zo ziet de System Check er nu bij mij uit (v21.34)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
-
- -
- - -
--------------------------------> finished checking Night reduction settings
RoomSetpointNORMAL: 20.6
RoomSetpointLOW: 18.9
NightReduction room_setpoint: 0
NightReduction_current_value: 0
NightReductionRoomPV_CurrentStatus: 0
F_NR_correction: 0
NightReduction_correction: 0
nightreduction_on_off: 0
--------------------------------> finished checking Function reduce pump speed
Function reduce pump speed: 0
LowSpeed: 100
SavedPumpspeed: 144
PumpMaxFlowSetting: 144
-------------------------------> finished checking MQTT-blocker and manual on/off settings
MQTT_Block.block_mode: 3 - UNRESTRICTED
MQTT_Block.allow_scheduler: 0
MQTT_Block.allow_solar: 0
MQTT_Block.allow_rtc_onoff: 0
MQTT_Block.active: 0
----------------------------------------> finished checking SoftStart
Current Quietmode level: 3, restoring to level: 0 after 5 minutes runtime.
Function - SoftStart Quietmode is enabled
Function - SoftStart is enabled
----------------------------------------> finished showing hystorical data
The compressor has started 8 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 78 Hz
Total hours: 777, Starts: 668, averige runtime: 1.2 hours
Total Defrosts: 170, today 0, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 5438, today 55, yesterday 19
----------------------------------------> finished checking RTC
RTC Booster status 1
RTC will switch heatpump on at 20.1°C (now 20.4°C) (power is off)
RTC Room setpoint 20.5°C
Function RTC turn heat on/off is enabled
Function RTC is enabled
F_rtc_on_off_active: 1
----------------------------------------> finished checking scheduler
Schedule_1 Stiltemodus aan 3, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 22:00, QM_3
Schedule_2 Stiltemodus naar 1, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 07:00, QM_1
Schedule_3 Stiltemodus uit 0, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 08:00, QM_0
Scheduler: 3 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
SolarFunction_active: undefined (ok)
solar_block_scheduler: undefined (ok)
----------------------------------------> finished checking HP status
Found 2 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 0, last error: No error
This flow is running for 5 hours without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
SYSTEM: Persistent storage is configured correctly
Target=30°C, Inlet=16.75°C, Outlet=19.25°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=3, 0 Watt
HP power is off, operation mode Heat only, threeway valve in position Room
----------------------------------------> initialize check

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:57:

Nieuwe versie online v21.34 beta

[...]

Hier vind je hem.
Dank!! Ik ben nog wat aan 't spelen geweest met de nightshift function, wat ik ook doe ik zie F_NR_correction niet terug in context/global.json file. wat ik wel zie zijn:

"nightreduction_on_off": 0,
"NightReduction_correction": -2,

Zo'n korte opstartfase en zo snel naar 20 Hz heb ik nog niet eerder gezien (y) (y)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GCVVan5scNMuqEg_ZOU2hPfvqz0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/B24mCW5bmkbJ2IQSjlmDuEZX.png?f=fotoalbum_large

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Wat is je hoogste freq daar? Want met Quietmode addon tijdens statup komt hij bij deze temperaturen niet boven de 35 Hz.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:59:
[...]

Moet hier een fix voor komen @edterbak
Eventueel anderen die deze problemen ook hebben?
Kan het wel even testen indien noodzakelijk. Nightshift doe ik met de kamerthermostaat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:24
Maarten69 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 16:40:
Wat is je hoogste freq daar? Want met Quietmode addon tijdens statup komt hij bij deze temperaturen niet boven de 35 Hz.
35 Hz (y). Ik heb versie 21.34 nu geladen. Vreemd blijft dan ook nu F_NR_correction niet in de global.json file staat.
Ik ben ff op zoek gegaan naar wat nightshift functions, ik gok dat er 2 variabelen voor 't zelfde worden gebruikt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cXakfRoOOXUllvLVnH1ob6PQWzc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2us86iu7wll86aid0KXQhF5Y.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H7oyMNBzb0kr518mcsTKx__mrOU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GjZBeLoRQHWiShhI1NMEaR2f.png?f=fotoalbum_large

Update tijdens eerste run met 21.34: Het gedrag is ongewijzigd. Met nightshift temperatuur van -10 werkt de sofststart function net als in vorige versie. Met Nightshift op 0 graden (dan werkt 't dus goed) en -10 maar nightshift uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V7mkrHT95jqOi3uiprpZLYUfJw4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/PlL8Ex1T1ygPBLgC4Qxaq4P9.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1srR5WPh0DLuICygGI_Apj1R5ZE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jrLopUoVt4xktRpyRImFgdcn.png?f=fotoalbum_tile


m.i. moet er een check gedaan worden of nightshift aan of uit staat en als die functie uit staat moet de correctiewaarde niet worden meegenomen in de berekening van 't uiteindelijke setpoint.

O ja, en als we dan toch bezig zijn 8) : ik gebruik een externe meting voor de woonkamertemperatuur. Bij het opstarten wordt altijd voorkeur gegeven aan de Panasonic controller (in elk geval in de UI), vandaar dat je in 1 van de bovenstande plaatjes 23 graden ziet staan ipv de 19.8 die 't is.

[ Voor 109% gewijzigd door blb4 op 04-01-2023 17:44 . Reden: Update met resultaten 1ste run met versie 21.34 ]

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23

Pagina: 1 ... 48 ... 120 Laatste