hebben toch wel meer geproduceerd neem ik aan?Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:15:
Mijn WP verbruik vanaf middernacht is 38 kWh
Gelukkig hebben mijn zonnepanelen 0,176 kWh terug geleverd
@Maarten69 om nog even op het goed updaten terug te komen ik volg de video in de howto, kan het wellicht ook anders ?
Wat mij opvalt is dat na een update volgens de video de QM mode altijd word terug gezet naar mode 0
Hier in mijn postzegel tuintje is dat ook gelijk hoorbaar.
Ik draai bij voorkeur QM 2 bij nacht de COP vind ik dan ff niet belangrijk de brom of woesh van de FAN wel en als ik het hoor kunnen mijn buren het ook horen hi! ik baal er al van als de compressor stopt dan gaat de FAN naar 700 rpm en das goed waar te nemen.
Wat ik begrepen heb is dat nodig ivm met R32 helaas
Wat mij opvalt is dat na een update volgens de video de QM mode altijd word terug gezet naar mode 0
Hier in mijn postzegel tuintje is dat ook gelijk hoorbaar.
Ik draai bij voorkeur QM 2 bij nacht de COP vind ik dan ff niet belangrijk de brom of woesh van de FAN wel en als ik het hoor kunnen mijn buren het ook horen hi! ik baal er al van als de compressor stopt dan gaat de FAN naar 700 rpm en das goed waar te nemen.
Wat ik begrepen heb is dat nodig ivm met R32 helaas
Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5
Toch weer een manual off gedetecteerd na een actie vd scheduler... En kijk ik nu bij de settings, is alles blanco. Net nog gechecked en het was ingevuld, nu snap ik waarom ik dacht dat dat door een upgrade kwam.
@edterbak Het is toch nog beetje buggy, die Manual off detectie...gelukkig krijg ik een berichtje als MQTT wordt geblocked, anders was het morgenochtend weer koud
@edterbak Het is toch nog beetje buggy, die Manual off detectie...gelukkig krijg ik een berichtje als MQTT wordt geblocked, anders was het morgenochtend weer koud
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 13/12 21:00:25 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked! 13/12 21:00:25 - CONTROLLER: Manual OFF detected on wallmounted unit - Default action used: Block custom 13/12 21:00:23 - CONTROLLER: Manual ON detected on wallmounted unit 13/12 21:00:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/12 21:00:23 - MQTT Command - SetHeatpump: 0 13/12 21:00:23 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.7°C) 13/12 21:00:23 - Scheduler - NightReduction water temp: -12 13/12 21:00:20 - RTC: Room setpoint changed to: 16 °C 13/12 21:00:20 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 16 °C |
Ik had er gister 33,5 weggestookt incl legionella-run, vandaag zit ik aan 31. Maar ook 3 kWh opwek vandaag.Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:15:
Mijn WP verbruik vanaf middernacht is 38 kWh
Gelukkig hebben mijn zonnepanelen 0,176 kWh terug geleverd
Zit nu op een totaal verbruik van 39.1KWh en heb wel 1.9KWh opgewekt. Dus totaal 41KWh -10KWh normaal huis verbruik is 31KWh voor de WP inclusief sterilisatie run. Gezien andere waardes in diverse topics niet slecht te noemen voor een warm huis.Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:15:
Mijn WP verbruik vanaf middernacht is 38 kWh
Gelukkig hebben mijn zonnepanelen 0,176 kWh terug geleverd
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
@sjampeter Jawel, setpoint room sp is iets van de flow, geen setting in de WP.
4,5 kWh volgens inverter.hebben toch wel meer geproduceerd neem ik aan?
[ Voor 45% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 21:56 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Is normaal zo veel kwh met deze kou.sjampeter schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:20:
[...]
hebben toch wel meer geproduceerd neem ik aan?
Ik had gisteren 9 euro stroom gebruikt. 38kwh
Met cv was dat 15 euro vroeger. Zal nu wel meer zijn geweest met de gasprijs.
Dat kunnen we wel oplossen.Balans schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:21:
@Maarten69 om nog even op het goed updaten terug te komen ik volg de video in de howto, kan het wellicht ook anders ?
Wat mij opvalt is dat na een update volgens de video de QM mode altijd word terug gezet naar mode 0
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Dat kan kloppen, @edterbak moet dat nog oplossen. Geeft het even tijd and have some faithAikon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:28:
Toch weer een manual off gedetecteerd na een actie vd scheduler... En kijk ik nu bij de settings, is alles blanco. Net nog gechecked en het was ingevuld, nu snap ik waarom ik dacht dat dat door een upgrade kwam.
@edterbak Het is toch nog beetje buggy, die Manual off detectie...gelukkig krijg ik een berichtje als MQTT wordt geblocked, anders was het morgenochtend weer koud
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13/12 21:00:25 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked! 13/12 21:00:25 - CONTROLLER: Manual OFF detected on wallmounted unit - Default action used: Block custom 13/12 21:00:23 - CONTROLLER: Manual ON detected on wallmounted unit 13/12 21:00:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/12 21:00:23 - MQTT Command - SetHeatpump: 0 13/12 21:00:23 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.7°C) 13/12 21:00:23 - Scheduler - NightReduction water temp: -12 13/12 21:00:20 - RTC: Room setpoint changed to: 16 °C 13/12 21:00:20 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 16 °C
Je kunt het ook op unrestricted zetten.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik ga straks ook dit aanpakkenAikon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:28:
Toch weer een manual off gedetecteerd na een actie vd scheduler... En kijk ik nu bij de settings, is alles blanco. Net nog gechecked en het was ingevuld, nu snap ik waarom ik dacht dat dat door een upgrade kwam.
@edterbak Het is toch nog beetje buggy, die Manual off detectie...gelukkig krijg ik een berichtje als MQTT wordt geblocked, anders was het morgenochtend weer koud
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13/12 21:00:25 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be blocked! 13/12 21:00:25 - CONTROLLER: Manual OFF detected on wallmounted unit - Default action used: Block custom 13/12 21:00:23 - CONTROLLER: Manual ON detected on wallmounted unit 13/12 21:00:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/12 21:00:23 - MQTT Command - SetHeatpump: 0 13/12 21:00:23 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.7°C) 13/12 21:00:23 - Scheduler - NightReduction water temp: -12 13/12 21:00:20 - RTC: Room setpoint changed to: 16 °C 13/12 21:00:20 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 16 °C
@Maarten69 wanneer kan dat?
Ik heb dan wel 2 dagen nodig ofzo... Moet ook testen
Ik speel brake even.edterbak schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:56:
[...]
Is normaal zo veel kwh met deze kou.
Ik had gisteren 9 euro stroom gebruikt. 38kwh
Met cv was dat 15 euro vroeger. Zal nu wel meer zijn geweest met de gasprijs.
0,40 kWh
1,60 m3
Straks 40 x 0,40 = €16,- stroom
Normaal 10m3 x 1,60 is €16,-
Valt tegen.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
@edterbak flow is yours now!
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Go with the flow, gna gna gna.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Maar kan je niet salderen? Ik heb nog wat extra panelen (2400Wp) samen met de Pana gekocht en hoopte op nul verbruik uit te komen, dus dan zijn die kWh's een stuk goedkoper nog. Ik heb 2500kWh (had altijd wat extra opwek) 'gereserveerd', daarna moet ie maar uit tot de volgende winter. Kan wellicht ook in de flow. Permanente blockMaarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 22:02:
[...]
Ik speel brake even.
0,40 kWh
1,60 m3
Straks 40 x 0,40 = €16,- stroom
Normaal 10m3 x 1,60 is €16,-
Valt tegen.
voor wat het waard is zonnepanelen 3.3kwh opbrengst vandaag, 20.2kwh verbruik warm water en huis op gemiddeld 21.5 waarvan 1.93 kw voor het element met defrosten
Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5
Ik dacht dat er al iets mee gedaan was, want het ging ook weleens goed op een gegeven moment.Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:59:
[...]
Dat kan kloppen, @edterbak moet dat nog oplossen. Geeft het even tijd and have some faith
Je kunt het ook op unrestricted zetten.
Ik win... 46kWh...
Totaal tegen de 60 kWh vandaag. En das inclusief 4kWh opwek...
Go big or go home 😜
Totaal tegen de 60 kWh vandaag. En das inclusief 4kWh opwek...
Go big or go home 😜
Jawel salderen, normaal 350 kWh over, nu met WP verwachting 1650 tekort.Aikon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 22:12:
[...]
Maar kan je niet salderen? Ik heb nog wat extra panelen (2400Wp) samen met de Pana gekocht en hoopte op nul verbruik uit te komen, dus dan zijn die kWh's een stuk goedkoper nog. Ik heb 2500kWh (had altijd wat extra opwek) 'gereserveerd', daarna moet ie maar uit tot de volgende winter. Kan wellicht ook in de flow. Permanente block
Wil ook bijleggen binnenkort.
Laat me weten hoe booster werkt, aub.
[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 22:26 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Tijdje niet gereageerd ivm vakantie, maar hier ben ik weer.
Weet niet of iemand er wat aan heeft, maar ik heb nog wat ontdekt omtrent de instellingen van een buffervat.
Als je in de controller instelt dat er een buffervat is aangesloten, wordt het setpoint dat we met de flow versturen door de WP met 2 graden verhoogd. In de manual staat dus ook dat de target temp met 2 graden wordt verhoogd. Gevolg hiervan is ook dat de WP met een veel hogere frequentie start en een tijd blijft draaien(ook met softstart ingeschakeld). Stel ik weer in dat er geen buffervat is aangesloten, dan start hij met een normale frequentie zoals we dat graag zien.
De normale regeling van de WP is volgens mij bij 4 graden onder het setpoint aan, en bij 2 graden boven het setpoint uit. Maakt 6 graden verschil. Bij de selectie van het buffervat wordt dit 8 graden. Ik denk dat hij daarom veel harder aan het werk wil.
Zonder selectie van het buffervat werkt hij dus echt veel rustiger.
Ik dacht eerst ook dat door mijn optionele print icm de Z1 sensor de WATERpomp uitgeschakeld werd. Dit blijkt echter afhankelijk van de instelling van een buffervat. Met activeren van het buffervat gaat de WATERpomp uit als de WP uit gaat. Als ik geen buffervat activeer blijft de WATERpomp altijd draaien en ben ik heel blij met de nieuwe pomp speed reduce! Ik draai met een flow van 43L/min over het buffervat, en dat kost een kleine 200W. De besparing is aardig groot nu ik hem terug kan brengen naar een ruime 50W als hij uit staat.
Nog even ter info: Het gaat hier om een 9KW T-CAP.
Weet niet of iemand er wat aan heeft, maar ik heb nog wat ontdekt omtrent de instellingen van een buffervat.
Als je in de controller instelt dat er een buffervat is aangesloten, wordt het setpoint dat we met de flow versturen door de WP met 2 graden verhoogd. In de manual staat dus ook dat de target temp met 2 graden wordt verhoogd. Gevolg hiervan is ook dat de WP met een veel hogere frequentie start en een tijd blijft draaien(ook met softstart ingeschakeld). Stel ik weer in dat er geen buffervat is aangesloten, dan start hij met een normale frequentie zoals we dat graag zien.
De normale regeling van de WP is volgens mij bij 4 graden onder het setpoint aan, en bij 2 graden boven het setpoint uit. Maakt 6 graden verschil. Bij de selectie van het buffervat wordt dit 8 graden. Ik denk dat hij daarom veel harder aan het werk wil.
Zonder selectie van het buffervat werkt hij dus echt veel rustiger.
Ik dacht eerst ook dat door mijn optionele print icm de Z1 sensor de WATERpomp uitgeschakeld werd. Dit blijkt echter afhankelijk van de instelling van een buffervat. Met activeren van het buffervat gaat de WATERpomp uit als de WP uit gaat. Als ik geen buffervat activeer blijft de WATERpomp altijd draaien en ben ik heel blij met de nieuwe pomp speed reduce! Ik draai met een flow van 43L/min over het buffervat, en dat kost een kleine 200W. De besparing is aardig groot nu ik hem terug kan brengen naar een ruime 50W als hij uit staat.
Nog even ter info: Het gaat hier om een 9KW T-CAP.
Goede informatie, wellicht nuttig om te kunnen misbruiken? Al kan je met de Heat Delta wellicht eenzelfde effect bereiken.
Ik zag vanochtend om 6:00 netjes de nachtverlaging uitgaan en de Z1 van 31 naar 55 gaan. Waarop direct werd besloten om de backup heater aan te gooien tot de outlet (bijna?) 55 graden was. Ondanks dat ik de delay time hiervoor op 60 minuten heb staan.
Iets voor 6 uur was de outlet rond de 30, dus lijkt mij niet dat de timer van die 60 minuten al aan het aflopen was. Blijkbaar gaat de backup heater ook aan bij een te grote delta ofzo? Iemand die hier iets van weet.
@Maarten69 misschien geinig om in de log te tonen wanneer de backup heater aan en uit gaat? Ik ga je als setpoint is bereikt een prachtige log en screenshot vd booster tonen
Ik zag vanochtend om 6:00 netjes de nachtverlaging uitgaan en de Z1 van 31 naar 55 gaan. Waarop direct werd besloten om de backup heater aan te gooien tot de outlet (bijna?) 55 graden was. Ondanks dat ik de delay time hiervoor op 60 minuten heb staan.
Iets voor 6 uur was de outlet rond de 30, dus lijkt mij niet dat de timer van die 60 minuten al aan het aflopen was. Blijkbaar gaat de backup heater ook aan bij een te grote delta ofzo? Iemand die hier iets van weet.
@Maarten69 misschien geinig om in de log te tonen wanneer de backup heater aan en uit gaat? Ik ga je als setpoint is bereikt een prachtige log en screenshot vd booster tonen
:fill(white):strip_exif()/f/image/tAUjwbsKabdT2c9uwOl94hsG.png?f=user_large)
deze toggle bedient toch bovenstaande custom?
toggle stond uit maar heeft wel 10 graden verhoging uitgevoerd.
mogelijk door alle nieuwe versie's dat deze eerst eens heen en weer getoggeld moest worden?
Dat is de default waarde in Function RTC correction onder rtc_t7_custom_cor = 10; // +10 correction default. Die kan beter op 0 of 1 staan denk ik.
dus booster is niet het zelfde als de Custom die erboven staat?
Met dit verschil dat die booster de temperatuur langzaam terug laat lopen ipv in één klap. Daar is die toggle voor als ik het goed begreep.Aikon schreef op woensdag 14 december 2022 @ 08:40:
Ja naar mijn idee wel, ik denk dat er nog een klein bugje inzit ook.
Zou misschien beter een andere naam kunnen krijgen. Iets met smooth of step ofzo.
Verschil tov wat? 
Maar nee, Enable booster below +3, dus de hele booster, incl. booster range, zou niet functioneel moeten zijn als de toggle uit staat. Niet nog meer andere termen... weet je nog?
Maar nee, Enable booster below +3, dus de hele booster, incl. booster range, zou niet functioneel moeten zijn als de toggle uit staat. Niet nog meer andere termen... weet je nog?
zal hem nog eens testen, maar vermoed dat de toggle eerst eens getriggerd moest worden. keep you postedAikon schreef op woensdag 14 december 2022 @ 08:48:
Verschil tov wat?
Maar nee, Enable booster below +3, dus de hele booster, incl. booster range, zou niet functioneel moeten zijn als de toggle uit staat. Niet nog meer andere termen... weet je nog?
zoals ik het gisteren van @Maarten69 begreep was het een addon op die custom temp. Welke parameters zou ie anders gebruiken?Aikon schreef op woensdag 14 december 2022 @ 08:48:
Verschil tov wat?
Maar nee, Enable booster below +3, dus de hele booster, incl. booster range, zou niet functioneel moeten zijn als de toggle uit staat. Niet nog meer andere termen... weet je nog?
'hele booster' zegt niks.
net wat zitten testen, echter met de toggle uit reageert de totale correctie wel op de custom instelling.
dit zou niet moeten mogen volgens mij.... althans, zo zou het niet ontworpen zijn naar ik begrijp
dit zou niet moeten mogen volgens mij.... althans, zo zou het niet ontworpen zijn naar ik begrijp
Ja zoals ik zei, ik begreep dat die toggle alleen de extra functionaliteit zou regelen. Niet de temperatuur zelf. Zie discussie gisteren.sjampeter schreef op woensdag 14 december 2022 @ 08:57:
net wat zitten testen, echter met de toggle uit reageert de totale correctie wel op de custom instelling.
dit zou niet moeten mogen volgens mij.... althans, zo zou het niet ontworpen zijn naar ik begrijp
@Maarten69
Hij begint nu netjes bij +15, en stopt netjes bij +3.
Compressor is niet afgeslagen ook.
:fill(white):strip_exif()/f/image/OTQXIcI0WqOqX2LU9rgkR8BR.png?f=user_large)
Wel wat afkoeling op het einde, en de booster toggle stond opeens uit, maar kan daar net zo goed zelf per ongeluk op hebben gedrukt. Toen ik die weer aanzette, werd de juiste correctie pas toegepast toen ik de setpoint even aanpastte. Beetje wat @sjampeter ook aangeeft.
Hij begint nu netjes bij +15, en stopt netjes bij +3.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
| 14/12 08:11:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 48 14/12 08:11:31 - Function RTC: Correction change: From 4.5 to 3 °C (Room actual: 19.2 °C) 14/12 08:09:43 - MQTT Command - SetHeaterStopDelta: -8 14/12 08:09:40 - MQTT Command - SetHeaterStartDelta: -10 14/12 08:03:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 50 14/12 08:03:01 - Function RTC: Correction change: From 6 to 4.5 °C (Room actual: 19.1 °C) 14/12 08:03:01 - Function RTC: Booster correction at 19.1°C --> 4.5 °C 14/12 07:55:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 51 14/12 07:55:01 - Function RTC: Correction change: From 7.5 to 6 °C (Room actual: 19 °C) 14/12 07:55:01 - Function RTC: Booster correction at 19°C --> 6 °C 14/12 07:48:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 53 14/12 07:48:31 - Function RTC: Correction change: From 9 to 7.5 °C (Room actual: 18.9 °C) 14/12 07:48:31 - Function RTC: Booster correction at 18.9°C --> 7.5 °C 14/12 07:45:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 54 14/12 07:45:31 - Function RTC: Correction change: From 10.5 to 9 °C (Room actual: 18.8 °C) 14/12 07:45:31 - Function RTC: Booster correction at 18.8°C --> 9 °C 14/12 07:41:01 - Function RTC: Correction change: From 12 to 10.5 °C (Room actual: 18.7 °C) 14/12 07:41:01 - Function RTC: Booster correction at 18.7°C --> 10.5 °C 14/12 07:40:08 - Function RTC: Booster correction at 18.6°C --> 12 °C 14/12 07:33:31 - Function RTC: Correction change: From 13.5 to 12 °C (Room actual: 18.6 °C) 14/12 07:33:31 - Function RTC: Booster correction at 18.6°C --> 12 °C 14/12 07:28:31 - Function RTC: Correction change: From 15 to 13.5 °C (Room actual: 18.5 °C) 14/12 07:28:31 - Function RTC: Booster correction at 18.5°C --> 13.5 °C 14/12 06:07:51 - Function NightReduction: 0 14/12 06:01:23 - Scheduler - NightReduction water temp: 0 14/12 06:00:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 55 14/12 06:00:23 - Function RTC: Correction change: From -2 to 15 °C (Room actual: 16.2 °C) |
:fill(white):strip_exif()/f/image/OTQXIcI0WqOqX2LU9rgkR8BR.png?f=user_large)
Wel wat afkoeling op het einde, en de booster toggle stond opeens uit, maar kan daar net zo goed zelf per ongeluk op hebben gedrukt. Toen ik die weer aanzette, werd de juiste correctie pas toegepast toen ik de setpoint even aanpastte. Beetje wat @sjampeter ook aangeeft.
RTC +custom:
Zonder booster aan:
Als kamer temp <= +custom RTC correctie is +custom correctie (default +10)
Indien 0,1 graad boven +custom, dan weer direct +3 correctie.
Met booster aan:
Kamer temp < +3 drempel booster levelt nu de "booster" correctie uit tussen +3 en +custom
dus stel er zit 0,6 graden tussen level +3 en +custom:
Check Aikons log dat laat het goed zien.
Zonder booster aan:
Als kamer temp <= +custom RTC correctie is +custom correctie (default +10)
Indien 0,1 graad boven +custom, dan weer direct +3 correctie.
Met booster aan:
Kamer temp < +3 drempel booster levelt nu de "booster" correctie uit tussen +3 en +custom
dus stel er zit 0,6 graden tussen level +3 en +custom:
code:
1
2
3
4
5
6
7
| 19,0-------+3 +3 level 18.9-------+5 18.8-------+7 18.7------+9 18.6------+11 18.5------+13 18.4------+15 +custom level |
Check Aikons log dat laat het goed zien.
[ Voor 14% gewijzigd door Maarten69 op 14-12-2022 09:30 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Als het goed is wordt bij een start dit uitgevoerd:sjampeter schreef op woensdag 14 december 2022 @ 08:51:
[...]
zal hem nog eens testen, maar vermoed dat de toggle eerst eens getriggerd moest worden. keep you posted
code:
1
2
3
4
5
| var Booster = global.get('Booster', "file"); if (Booster === undefined) { global.set('Booster', 0, "file"); } |
Dus default op uit. System Check toont de huidige waarde overigens.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
@Maarten69 dat zeg ik
Vinden we 'booster' dan een handige term? Moet die functionaliteit überhaupt uitgeschakeld kunnen worden?
Vinden we 'booster' dan een handige term? Moet die functionaliteit überhaupt uitgeschakeld kunnen worden?
Met zonder booster aan
Booster uit bedoel je toch? 
Maar er staat: Enable booster below +3, dat impliceert dat er helemaal niks gaat gebeuren als temp onder de +3 waarde komt.
Maar als de booster uit staat, kan je dus gedurende 1 tiende graad toch +10 krijgen? Wat is het idee daarachter?

Maar er staat: Enable booster below +3, dat impliceert dat er helemaal niks gaat gebeuren als temp onder de +3 waarde komt.
Maar als de booster uit staat, kan je dus gedurende 1 tiende graad toch +10 krijgen? Wat is het idee daarachter?
Zucht, daar gaan we weer...MikeyMan schreef op woensdag 14 december 2022 @ 09:27:
@Maarten69 dat zeg ik![]()
Vinden we 'booster' dan een handige term? Moet die functionaliteit überhaupt uitgeschakeld kunnen worden?
[ Voor 31% gewijzigd door Aikon op 14-12-2022 09:28 ]
Naam suggesties sta ik open voor hoor.MikeyMan schreef op woensdag 14 december 2022 @ 09:27:
@Maarten69 dat zeg ik![]()
Vinden we 'booster' dan een handige term? Moet die functionaliteit überhaupt uitgeschakeld kunnen worden?
Standaard uitvoeren, sja...
Als iemand +custom op +4 zet is die booster grote onzin.
Met +15 is de stap te groot voor terugschakelen SP --> compr uit
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Sorry, net wakker met zonder aan.Aikon schreef op woensdag 14 december 2022 @ 09:27:
Met zonder booster aanBooster uit bedoel je toch?
Maar er staat: Enable booster below +3, dat impliceert dat er helemaal niks gaat gebeuren als temp onder de +3 waarde komt.
Maar als de booster uit staat, kan je dus gedurende 1 tiende graad toch +10 krijgen? Wat is het idee daarachter?
[...]
Zucht, daar gaan we weer...
Zal ik voor komende versie's anders de +custom op +4 zetten.
Mensen die de booster nodig hebben, snappen wel hoe of wat denk ik.
Zal wat uitleg bij moeten komen waarschijnlijk.
[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 14-12-2022 09:32 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Daarmee los je het 'probleem' wel op idd.Maarten69 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 09:31:
[...]
Sorry, net wakker met zonder aan.
Zal ik voor komende versie's anders de +custom op +4 zetten.
Mensen die de booster nodig hebben, snappen wel hoe of wat denk ik.
Ik zie dat de toggle nu toch weer uit is gegaan vanzelf. Je ziet er niks van in de log, dus ik snap hem nog niet helemaal. De temperatuur is iig niet buiten de booster range gekomen.
Jawel toch, zoals bij andere levels ook geen uitleg staat.Maar er staat: Enable booster below +3, dat impliceert dat er helemaal niks gaat gebeuren als temp onder de +3 waarde komt.
[...]
Toggle automatisch uit? check dan waarde eens in system check voordat je hem aan zet. Kan een Gui-refresh probleem zijn. Hoorde ik @edterbak ook al eens over.
Ik zet nergens de booster uit namelijk.
Hier staat hij overigens nog steeds aan, sinds gisteren avond.
[ Voor 7% gewijzigd door Maarten69 op 14-12-2022 09:37 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
@Aikon Bedankt voor je log, dat laat het prima zien. Tevreden zo?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik ga er op letten.Maarten69 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 09:35:
[...]
Jawel toch, zoals bij andere levels ook geen uitleg staat.
[...]
Toggle automatisch uit? check dan waarde eens in system check voordat je hem aan zet. Kan een Gui-refresh probleem zijn. Hoorde ik @edterbak ook al eens over.
Ik zet nergens de booster uit namelijk.
Hier staat hij overigens nog steeds aan, sinds gisteren avond.
Jazeker, was ik gisteren al, maar hij is nu nog wat strakkerMaarten69 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 09:39:
@Aikon Bedankt voor je log, dat laat het prima zien. Tevreden zo?
Wat mij betreft kan de booster knop helemaal weg. Standaard op +4 zetten en in de toelichting dat ie bij grotere + netjes afbouwt om te voorkomen dat de compressor af slaat. Lijkt me de simpelste en netste oplossing.
Als backup heater bijspringt naar log? Dat kan, iedereen voor?
Kan ook nog op HOME een duidelijk icoon tonen.
@MikeyMan
Tevens moeten ALLE rtc levels nog gechecked worden op juiste positie.
Dus +2 kan niet beneden +3 liggen. (voorbeeld)
Dat kan volgens mij wel met nodes die de waarde van rtc_t4 als minimum waarde voor rtc_t5 doorstuurt...
/\ @edterbak ]/\
Ik denk dat ik alle rtc levels ook mee ga nemen in System Check, makkelijk om te delen.
Kan ook nog op HOME een duidelijk icoon tonen.
@MikeyMan
Ook prima, heb alleen nog niet getest wat dat doet bij een +custom van +4 correctie...(booster aan)Wat mij betreft kan de booster knop helemaal weg. Standaard op +4 zetten en in de toelichting dat ie bij grotere + netjes afbouwt om te voorkomen dat de compressor af slaat. Lijkt me de simpelste en netste oplossing.
Tevens moeten ALLE rtc levels nog gechecked worden op juiste positie.
Dus +2 kan niet beneden +3 liggen. (voorbeeld)
Dat kan volgens mij wel met nodes die de waarde van rtc_t4 als minimum waarde voor rtc_t5 doorstuurt...
/\ @edterbak ]/\
Ik denk dat ik alle rtc levels ook mee ga nemen in System Check, makkelijk om te delen.
[ Voor 7% gewijzigd door Maarten69 op 14-12-2022 10:01 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Wellicht kan je dat onder Fan 1/2 tonen? Maakt mij niet zoveel uit of het op de Home pagina wordt getoond, ik denk dat die backup heater niet zo vaak wordt gebruikt dat het daar getoond moet wordenMaarten69 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 09:53:
Als backup heater bijspringt naar log? Dat kan, iedereen voor?
Kan ook nog op HOME een duidelijk icoon tonen.
Vandaag neem ik even een pause jongens, ik moet wat andere zaken doen en dat geeft Edterbak ook de tijd om het een en ander rustig aan te passen.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Hi, I have now installed the correct json file, and in context data tab i see values sent from the heishamon so the mqtt settings seem to be correct. But i when i try to open the dashboard i get a 404 not found message. Any idea what could cause this?Maarten69 schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 19:37:
[...]
You're now only installing a HA Climate entity (addon/connection) for this flow.
If your goal is to install the main flow to control your Panasonic heat pump then you should only import de flows.json from here (main) or here (beta). (not the .json from the "HomeAssistant"-folder)
The configuration.yaml is ment to create this climate entity in Home Assistent.
This is normally allready present in the root folder of Home Assistant.
Again: only if you like to connect an HA Climate to a node-red flow.
Oow, vertel.Aikon schreef op woensdag 14 december 2022 @ 08:40:
Ja naar mijn idee wel, ik denk dat er nog een klein bugje inzit ook.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
How and where did you install node red?Rasse226 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 14:18:
[...]
Hi, I have now installed the correct json file, and in context data tab i see values sent from the heishamon so the mqtt settings seem to be correct. But i when i try to open the dashboard i get a 404 not found message. Any idea what could cause this?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
I already got it to work, it was the port number in the url that was wrong. Now everything is workingMaarten69 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 17:56:
[...]
How and where did you install node red?
Twee zaken gevonden die niet helemaal goed zijn.
- Heb vanmiddag handmatig de pomp van DHW naar Auto+DHW gezet. Maar daarna is de scheduler niet meer gevolgd om weer terug te gaan naar Auto.
Ik denk dat dit komt door een bug die we eerder gezien hebben. De F_stored_next_operating_mode: 2
In deze log staat tevens dat de compressor 2 keer is gestart in de afgelopen 24 uur.
Dat klopt m.i. niet:
/f/image/VlfZscw4739HpcDszHpCQx6o.png?f=fotoalbum_large)
Had je hier die wijziging toch doorgevoerd om een defrost niet te tellen @Maarten69 ?
In dat geval klopt het wel, maar wijkt volgens mij de teller af van de teller van Heishamon zelf.
Dit is volgens mij de telling zoals Heishamon hem aanhoudt over 1 dag:
/f/image/YSFM55FeHVNPMJqg5awcslVG.png?f=fotoalbum_large)
Wel netjes; maar 95 MQTT commandos. Waarschijnlijk ook doordat er veel minder defrosts geweest zijn, maar het gaat de goede kant op.
- Heb vanmiddag handmatig de pomp van DHW naar Auto+DHW gezet. Maar daarna is de scheduler niet meer gevolgd om weer terug te gaan naar Auto.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
| 14/12 20:13:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 14/12 20:13:42 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > 0 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26°C 14/12 20:13:42 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21 °C) 14/12 20:13:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 14/12 20:13:35 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C 14/12 20:12:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 14/12 20:12:55 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 25.5°C 14/12 20:12:50 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.25°C 14/12 20:12:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 14/12 20:12:45 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 25.25°C 14/12 20:11:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 14/12 20:11:05 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.5°C 14/12 20:10:25 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 14/12 20:10:25 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 25°C 14/12 20:10:25 - Compressor: running 14/12 20:07:15 - Compressor: stopped 14/12 19:58:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 14/12 19:58:34 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.83 °C) 14/12 19:56:59 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 14/12 19:38:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 14/12 19:38:23 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.93 °C) 14/12 19:02:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 14/12 19:02:57 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.9 °C) 14/12 18:32:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 14/12 18:32:40 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.97 °C) 14/12 17:42:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 14/12 17:42:07 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.8 °C) 14/12 17:11:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 14/12 17:11:46 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 27.75°C 14/12 17:11:46 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.7 °C) 14/12 16:59:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 14/12 16:59:22 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 26.5°C 14/12 16:56:38 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.9 °C) 14/12 16:54:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 14/12 16:54:32 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 25.5°C 14/12 16:53:07 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 24.75°C 14/12 16:53:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 14/12 16:53:02 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.75 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 25.25°C 14/12 16:51:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 14/12 16:51:34 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 21.03 °C) 14/12 16:50:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 14/12 16:50:12 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 24.5°C 14/12 16:49:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24 14/12 16:49:27 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 23.5°C 14/12 16:48:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23 14/12 16:48:12 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 23°C 14/12 16:48:12 - Compressor: running 14/12 16:44:56 - MQTT Command - SetOperationMode: 6 14/12 12:43:35 - MQTT Command - SetOperationMode: 3 14/12 12:43:35 - Function RTC: on/off activated - Operating mode from 6 to 3 14/12 12:27:04 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 14/12 12:27:04 - Compressor: stopped |
Ik denk dat dit komt door een bug die we eerder gezien hebben. De F_stored_next_operating_mode: 2
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| - - - - - - ----------------------------------------> finished checking SoftStart Function - SoftStart Quietmode is disabled Function - SoftStart is enabled ----------------------------------------> finished showing hystorical data The compressor has started 2 times in the last 24 hours Highest compressor frequency ever recorded: 86 Hz Total hours: 572, Starts: 1519, averige runtime: 0.4 hours Total Defrosts: 119, today 5, yesterday 19 Total MQTT-Commands send: 2992, today 95, yesterday 247 ----------------------------------------> finished checking RTC RTC will switch heatpump off at 21.5°C Function RTC turn heat on/off is enabled Function RTC is enabled F_rtc_on_off_active: 1 ----------------------------------------> finished checking scheduler Schedule_1 Allow DHW, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 11:00, OperationMode6 Schedule_2 Stop DHW, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 17:00, OperationMode2 Schedule_3 Sterelization, Sunday, 12:00, Sterilization (override) Schedule_4 Quiet on, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:30QM_3 Schedule_5 Quiet off, Select,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 07:00, QM_0 Scheduler: 5 tasks are currently active F_stored_next_operating_mode: 2 SolarFunction_active: undefined (ok) solar_block_scheduler: 2 ----------------------------------------> finished checking HP status No 1-wire sensors connected to Heishamon Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon Total errors: 5, last error: No error This flow is running for 1 days without a restart. SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode SYSTEM: Persistent storage is configured correctly Target=26°C, Inlet=23.5°C, Outlet=27.75°C, Freq=45 Hz, Quiet mode=0, 2800 Watt HP power is on, operation mode Auto(Heat)+DHW, threeway valve in position Room ----------------------------------------> initialize check - - - - - - |
In deze log staat tevens dat de compressor 2 keer is gestart in de afgelopen 24 uur.
Dat klopt m.i. niet:
/f/image/VlfZscw4739HpcDszHpCQx6o.png?f=fotoalbum_large)
Had je hier die wijziging toch doorgevoerd om een defrost niet te tellen @Maarten69 ?
In dat geval klopt het wel, maar wijkt volgens mij de teller af van de teller van Heishamon zelf.
Dit is volgens mij de telling zoals Heishamon hem aanhoudt over 1 dag:
/f/image/YSFM55FeHVNPMJqg5awcslVG.png?f=fotoalbum_large)
Wel netjes; maar 95 MQTT commandos. Waarschijnlijk ook doordat er veel minder defrosts geweest zijn, maar het gaat de goede kant op.
[ Voor 25% gewijzigd door MikeyMan op 14-12-2022 20:20 ]
@MikeyMan
Heb zelf 0 starts in 24 uur, niet goed.
Auto--> dhw etc laat ik aan @edterbak al was het alleen maar dat ik dat zelf niet goed kan testen.
Nee, wel richting log, maar tellen had wel gemoeten idd. Bugje.Had je hier die wijziging toch doorgevoerd om een defrost niet te tellen @ ?
In dat geval klopt het wel, maar wijkt volgens mij de teller af van de teller van Heishamon zelf.
Heb zelf 0 starts in 24 uur, niet goed.
Auto--> dhw etc laat ik aan @edterbak al was het alleen maar dat ik dat zelf niet goed kan testen.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Denk dat het niet zoveel met dhw an sich te maken heeft, maar meer met het handmatige wijzigen van de modus waar de scheduler later iets voor heeft gepland. Denk dat auto naar heat hetzelfde effect geeft.Maarten69 schreef op woensdag 14 december 2022 @ 21:00:
@MikeyMan
[...]
Nee, wel richting log, maar tellen had wel gemoeten idd. Bugje.
Heb zelf 0 starts in 24 uur, niet goed.
Auto--> dhw etc laat ik aan @edterbak al was het alleen maar dat ik dat zelf niet goed kan testen.
volgens mij kiest de wp toch voor HEAT met voorrang op DHW
onderstaand schema draait al dagen probleemloos.
/f/image/HDCmwI7vICJkSozVB7Q4ZEMo.png?f=fotoalbum_large)
om 00:01 gaat ie op stand HEAT + DHW en normaal begint ie dan met DHW en als dat klaar is verder met HEAT.
nu exact om 00:06 schiet de kamertemp net onder de RTC-on lijn en geeft ie blijkbaar toch voorang aan Heat
of doordat ie onder de RTC-on lijn schiet, wordt ie geschakeld naar HEAT only
nu ik er zo over denk , lijkt mij dat 2e het meest plausibel.
afijn. gevolg weer een koude boiler.
onderstaand het log rond die tijd.
onderstaand schema draait al dagen probleemloos.
/f/image/HDCmwI7vICJkSozVB7Q4ZEMo.png?f=fotoalbum_large)
om 00:01 gaat ie op stand HEAT + DHW en normaal begint ie dan met DHW en als dat klaar is verder met HEAT.
nu exact om 00:06 schiet de kamertemp net onder de RTC-on lijn en geeft ie blijkbaar toch voorang aan Heat
of doordat ie onder de RTC-on lijn schiet, wordt ie geschakeld naar HEAT only
nu ik er zo over denk , lijkt mij dat 2e het meest plausibel.
afijn. gevolg weer een koude boiler.
onderstaand het log rond die tijd.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| 15/12 00:13:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 18.99 °C) 15/12 00:12:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37 15/12 00:12:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 18.95 °C) 15/12 00:09:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 36 15/12 00:09:21 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, SP_Final: 36°C 15/12 00:06:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37 15/12 00:06:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz, SP_Final: 37°C 15/12 00:06:18 - MQTT Command - SetOperationMode: 0 15/12 00:06:18 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only) 15/12 00:04:21 - Compressor: running 15/12 00:02:10 - Scheduler - Operation Mode: 4 15/12 00:01:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 39 15/12 00:01:10 - MQTT Command - SetOperationMode: 4 15/12 00:01:10 - Scheduler - Operation Mode: 4 15/12 00:01:07 - MQTT Command - SetHeatpump: 1 15/12 00:01:07 - Scheduler - Power: 1 |
Idee:sjampeter schreef op donderdag 15 december 2022 @ 07:31:
volgens mij kiest de wp toch voor HEAT met voorrang op DHW
onderstaand schema draait al dagen probleemloos.
[Afbeelding]
om 00:01 gaat ie op stand HEAT + DHW en normaal begint ie dan met DHW en als dat klaar is verder met HEAT.
nu exact om 00:06 schiet de kamertemp net onder de RTC-on lijn en geeft ie blijkbaar toch voorang aan Heat
of doordat ie onder de RTC-on lijn schiet, wordt ie geschakeld naar HEAT only
nu ik er zo over denk , lijkt mij dat 2e het meest plausibel.
afijn. gevolg weer een koude boiler.
onderstaand het log rond die tijd.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15/12 00:13:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 18.99 °C) 15/12 00:12:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37 15/12 00:12:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 18.95 °C) 15/12 00:09:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 36 15/12 00:09:21 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, SP_Final: 36°C 15/12 00:06:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37 15/12 00:06:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz, SP_Final: 37°C 15/12 00:06:18 - MQTT Command - SetOperationMode: 0 15/12 00:06:18 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only) 15/12 00:04:21 - Compressor: running 15/12 00:02:10 - Scheduler - Operation Mode: 4 15/12 00:01:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 39 15/12 00:01:10 - MQTT Command - SetOperationMode: 4 15/12 00:01:10 - Scheduler - Operation Mode: 4 15/12 00:01:07 - MQTT Command - SetHeatpump: 1 15/12 00:01:07 - Scheduler - Power: 1
Is het een optie om de functies via scheduler aan en uit te kunnen zetten?
Ik heb ergens zien staan op welke wijze er prioriteit wordt gegeven aan DHW of heat... Zit even in service manual, installation manual en user manual te kijken, maar kan het zo snel niet terug vindensjampeter schreef op donderdag 15 december 2022 @ 07:31:
volgens mij kiest de wp toch voor HEAT met voorrang op DHW
onderstaand schema draait al dagen probleemloos.
[Afbeelding]
om 00:01 gaat ie op stand HEAT + DHW en normaal begint ie dan met DHW en als dat klaar is verder met HEAT.
nu exact om 00:06 schiet de kamertemp net onder de RTC-on lijn en geeft ie blijkbaar toch voorang aan Heat
of doordat ie onder de RTC-on lijn schiet, wordt ie geschakeld naar HEAT only
nu ik er zo over denk , lijkt mij dat 2e het meest plausibel.
afijn. gevolg weer een koude boiler.
onderstaand het log rond die tijd.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15/12 00:13:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 18.99 °C) 15/12 00:12:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37 15/12 00:12:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 18.95 °C) 15/12 00:09:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 36 15/12 00:09:21 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, SP_Final: 36°C 15/12 00:06:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37 15/12 00:06:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz, SP_Final: 37°C 15/12 00:06:18 - MQTT Command - SetOperationMode: 0 15/12 00:06:18 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only) 15/12 00:04:21 - Compressor: running 15/12 00:02:10 - Scheduler - Operation Mode: 4 15/12 00:01:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 39 15/12 00:01:10 - MQTT Command - SetOperationMode: 4 15/12 00:01:10 - Scheduler - Operation Mode: 4 15/12 00:01:07 - MQTT Command - SetHeatpump: 1 15/12 00:01:07 - Scheduler - Power: 1
Welke functies doel je precies op?edterbak schreef op donderdag 15 december 2022 @ 08:43:
[...]
Idee:
Is het een optie om de functies via scheduler aan en uit te kunnen zetten?
Ik gebruik nu de CZ-TAW voor het uitlezen van de data van de WP. De Heishamon icm node red is hiervoor natuurlijk een veel mooiere optie, super mooi om te zien hoeveel werk en tijd er in is gestoken!!
Heb zelf alleen weinig kennis van IT en na het lezen van dit topic vind ik het nog redelijk lastig te begrijpen.
Als ik het goed heb gelezen kan de Heishamon ook icm de CZ-TAW draaien? Voor mijn gevoel geeft dit wat meer ruimte om alles rustig te leren en te begrijpen.
Wat ik graag wil weten is het een optie om de Heishamon aan te sluiten met de CN-CNT connector icm node red om zo rustig de tijd te hebben om alles onder de knie te krijgen en de CZ-TAW nog achter de hand heb mocht ik er niet uitkomen? Wellicht denk ik er te moeilijk en valt het allemaal best wel mee maar daar kun je maar op 1 manier achter komen en dat is door het te doen.
Heb zelf alleen weinig kennis van IT en na het lezen van dit topic vind ik het nog redelijk lastig te begrijpen.
Als ik het goed heb gelezen kan de Heishamon ook icm de CZ-TAW draaien? Voor mijn gevoel geeft dit wat meer ruimte om alles rustig te leren en te begrijpen.
Wat ik graag wil weten is het een optie om de Heishamon aan te sluiten met de CN-CNT connector icm node red om zo rustig de tijd te hebben om alles onder de knie te krijgen en de CZ-TAW nog achter de hand heb mocht ik er niet uitkomen? Wellicht denk ik er te moeilijk en valt het allemaal best wel mee maar daar kun je maar op 1 manier achter komen en dat is door het te doen.
Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3
Nee, de flow kiest daarvoor, cruciaal verschilsjampeter schreef op donderdag 15 december 2022 @ 07:31:
volgens mij kiest de wp toch voor HEAT met voorrang op DHW
Als je naar een modus met DHW schakelt, dan gaat 'ie altijd eerst het vat op temperatuur brengen. Althans, wellicht is er nu een verschil met deze kou, maar dat was altijd hoe het was.om 00:01 gaat ie op stand HEAT + DHW en normaal begint ie dan met DHW en als dat klaar is verder met HEAT.
nu exact om 00:06 schiet de kamertemp net onder de RTC-on lijn en geeft ie blijkbaar toch voorang aan Heat of doordat ie onder de RTC-on lijn schiet, wordt ie geschakeld naar HEAT only
nu ik er zo over denk , lijkt mij dat 2e het meest plausibel.
afijn. gevolg weer een koude boiler.
onderstaand het log rond die tijd.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15/12 00:13:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 18.99 °C) 15/12 00:12:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37 15/12 00:12:20 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 18.95 °C) 15/12 00:09:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 36 15/12 00:09:21 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, SP_Final: 36°C 15/12 00:06:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37 15/12 00:06:21 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz, SP_Final: 37°C 15/12 00:06:18 - MQTT Command - SetOperationMode: 0 15/12 00:06:18 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only) 15/12 00:04:21 - Compressor: running 15/12 00:02:10 - Scheduler - Operation Mode: 4 15/12 00:01:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 39 15/12 00:01:10 - MQTT Command - SetOperationMode: 4 15/12 00:01:10 - Scheduler - Operation Mode: 4 15/12 00:01:07 - MQTT Command - SetHeatpump: 1 15/12 00:01:07 - Scheduler - Power: 1
Maar helaas grijpt RTC in en gooit je schema in de war, die haalt DHW uit de modus, en ja, dan houdt het natuurlijk gewoon op qua DHW. Pas om 00:01 de volgende dag komt DHW weer in beeld.
[ Voor 3% gewijzigd door Aikon op 15-12-2022 09:36 ]
Dat zou het probleem van sjampeter zeker oplossen.edterbak schreef op donderdag 15 december 2022 @ 08:43:
[...]
Idee:
Is het een optie om de functies via scheduler aan en uit te kunnen zetten?
maakt niet uit. datum/tijd > actie, > zet functie X uit/aan.
Ik zou het beperkt houden tot functies waarbij een tijdscomponent logisch is.edterbak schreef op donderdag 15 december 2022 @ 09:52:
[...]
maakt niet uit. datum/tijd > actie, > zet functie X uit/aan.
In principe is het m.i. de bedoeling om de warmtepomp zoveel mogelijk stabiel te laten draaien, en met kleine aanpassingen te sturen. Hoe meer functies je constant aan en uit gaat zitten zetten, hoe rommeliger het wordt.
Je zegt dit denk ik puur omdat het qua programmeren geen verschil maakt of je nu RTC, WAR, cool, solar of SS uit/aan zet?edterbak schreef op donderdag 15 december 2022 @ 09:52:
[...]
maakt niet uit. datum/tijd > actie, > zet functie X uit/aan.
RTC uitzetten tijdens een DHW run heeft zeker toegevoegde waarde.
Dat je dan ook de rest kan schakelen is alleen maar mooi, zie niet direct een toepassing ervoor, maar dat doet er niet toe, komt vast nog
Dit ziet er overigens nog wel druk uit:
Heb vandaag aardig wat MQTT berichten al:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| 15/12 09:12:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 15/12 09:12:08 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20.43 °C) 15/12 09:12:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 15/12 09:12:05 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > 0 °C - (ENDING) Freq: 44Hz, SP_Final: 29°C 15/12 09:07:04 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only) 15/12 09:04:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 15/12 09:04:29 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.75 °C - (STABLE) Freq: 44Hz, SP_Final: 28.25°C 15/12 08:58:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 15/12 08:58:28 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C 15/12 08:57:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 15/12 08:57:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 15/12 08:57:43 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 44Hz, SP_Final: 28.5°C 15/12 08:57:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 15/12 08:57:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 15/12 08:57:18 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C 15/12 08:57:13 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.75 °C - (STABLE) Freq: 44Hz, SP_Final: 28.25°C 15/12 08:57:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 15/12 08:57:08 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.75 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.25°C 15/12 08:57:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 15/12 08:57:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C 15/12 08:57:00 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20.4 °C) 15/12 08:57:00 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only) 15/12 08:32:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 15/12 08:32:48 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27.5°C 15/12 08:30:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 15/12 08:30:05 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 26.5°C |
Heb vandaag aardig wat MQTT berichten al:
code:
1
| Total MQTT-Commands send: 3121, today 114, yesterday 110 |
@edterbak Een klein bugje, en dat is volgens mij sinds de toggle van de setpoints er is.
Bij RTC staat setpoint nu op 19.2. System Check zegt ook: RTC Room setpoint 19.2°C
Deze wijzig ik naar 19.1.
In de log komt te staan: 15/12 10:19:52 - RTC: Room setpoint changed to: 19.2 °C
System Check zegt wel: RTC Room setpoint 19.1°C
Ik heb het idee dat het een timing dingetje is. Want WoonkamerSP in context data is 19.1, maar die wordt wellicht net voor het wijzigen al uitgelezen en in de log geprint.
Bij RTC staat setpoint nu op 19.2. System Check zegt ook: RTC Room setpoint 19.2°C
Deze wijzig ik naar 19.1.
In de log komt te staan: 15/12 10:19:52 - RTC: Room setpoint changed to: 19.2 °C
System Check zegt wel: RTC Room setpoint 19.1°C
Ik heb het idee dat het een timing dingetje is. Want WoonkamerSP in context data is 19.1, maar die wordt wellicht net voor het wijzigen al uitgelezen en in de log geprint.
WAR stond vanmorgen ineens helemaal vlak op 28 graden... Geen idee wat daar gebeurd is...?
met functies bedoel je RTC ofzo?edterbak schreef op donderdag 15 december 2022 @ 08:43:
[...]
Idee:
Is het een optie om de functies via scheduler aan en uit te kunnen zetten?
dus bij een DWH run geen RTC, hmm
zou wellicht kunnen werken.
of het er allemaal duidelijker op wordt is de vraag.
ik zou ook gewoon om 00:01 een DHW run kunnen starten, echter wil ik dat na de DHW direct HEAT ingeschakeld wordt, anders wordt het wel heel koud in het hok.
stel dat ik een uur later het Schedule laat schakelen naar DHW + HEAT, zou ook werken, echter weer het probleem dat daarna RTC-on de boel wil laten verwarmen, met als resultaat DHW exit....
Ik denk dat er ook wat anders aan de hand is/was
Als RTC on geactiveerd wordt, zou dat niet moeten betekenen dat DHW modus er uit gehaald wordt.nu exact om 00:06 schiet de kamertemp net onder de RTC-on lijn en geeft ie blijkbaar toch voorang aan Heat
of doordat ie onder de RTC-on lijn schiet, wordt ie geschakeld naar HEAT only
Ik denk dat de functie een bugje heeft als ik het zo terug lees.
HEAT + DHW
Functie RTC on >> HEAT only is niet logisch.
Dat zou hij alleen moeten doen als de modus DHW only was, en niet HEAT+DHW.
Ik ga hier straks ook naar kijken.
hmm. nu je het zegt, inderdaad.
je ziet RTC in het log schakelen van OM 4 naar OM 0.
deze bug oplossen zou ook het probleem oplossen.
opzich liep heel de flow prima tot vanacht.
had de houtkachel minder hard opgestookt zodat RTC eerder als normaal ingreep.
je ziet RTC in het log schakelen van OM 4 naar OM 0.
deze bug oplossen zou ook het probleem oplossen.
opzich liep heel de flow prima tot vanacht.
had de houtkachel minder hard opgestookt zodat RTC eerder als normaal ingreep.
Hier toch ook iets geks:
:fill(white):strip_exif()/f/image/N7E81xdDVdKfK39gi6fiH38C.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/iIwVtQzVPe7A28n7qaBYR38C.png?f=user_large)
Zit hier een tijd vertraging op in bijwerken? Staat op -3, zou +1 moeten zijn.
:fill(white):strip_exif()/f/image/N7E81xdDVdKfK39gi6fiH38C.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/iIwVtQzVPe7A28n7qaBYR38C.png?f=user_large)
Zit hier een tijd vertraging op in bijwerken? Staat op -3, zou +1 moeten zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 15-12-2022 16:57 ]
was dat niet de befaamde afronding waar we het eerder over hadden?
< of <=
< of <=
Nope... Dat had gekund als ie er 1 graad naast zat. Dit gaat om vier graden verschilsjampeter schreef op donderdag 15 december 2022 @ 16:57:
was dat niet de befaamde afronding waar we het eerder over hadden?
< of <=
Na aan/uit zetten doet ie het wel weer.
Denk dat hij wachtte op een nieuwe trigger vanuit de kamerthermostaat misschien?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
| 15/12 16:57:31 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20.47 °C) 15/12 16:57:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 15/12 16:57:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2.25 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 24.75°C 15/12 16:57:09 - MQTT Command - SetOperationMode: 0 15/12 16:57:09 - Function RTC: Correction change: From -3 to 1 °C (Room actual: 20.4 °C) 15/12 16:57:09 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only) 15/12 16:57:06 - Function - RTC: 1 15/12 16:57:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 15/12 16:53:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23 15/12 16:53:44 - Function SoftStart: Correction: 2.5 > 0 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 23°C 15/12 16:53:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 15/12 16:53:39 - Function SoftStart: Correction: 2.25 > 2.5 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.5°C 15/12 16:52:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 15/12 16:52:19 - Function SoftStart: Correction: 1.25 > 1.5 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 24.5°C 15/12 16:51:54 - Function SoftStart: Correction: 0.5 > 0.75 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 23.75°C 15/12 16:51:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24 15/12 16:51:49 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0.5 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 23.5°C 15/12 16:51:44 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > 0 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 23°C 15/12 16:51:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23 15/12 16:51:39 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.25 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 22.75°C 15/12 16:51:34 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.75 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 22.25°C 15/12 16:51:30 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 22°C 15/12 16:51:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22 15/12 16:51:29 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 21.5°C 15/12 16:50:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 21 15/12 16:50:44 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, SP_Final: 21°C 15/12 16:50:44 - Compressor: running 15/12 16:47:25 - MQTT Command - SetOperationMode: 6 15/12 16:47:25 - Function RTC: Restored to operation mode 6 (Auto(Heat)+DHW) 15/12 13:40:02 - MQTT Command - SetOperationMode: 3 15/12 13:40:02 - Function RTC: on/off activated - Operating mode from 6 to 3 15/12 13:04:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23 |
[ Voor 84% gewijzigd door MikeyMan op 15-12-2022 16:59 ]
nu je het zegt ja. das raar.
nu wel goed?
nu wel goed?
hmm. ik mis de knop enable booster below +3, of kijk ik zo scheef.
vandaar dat ik dacht dat het een oudere versie was
vandaar dat ik dacht dat het een oudere versie was
Je hebt gelijk hoor dat is niet de laatste versie, of weer niet juist geïmporteerd.sjampeter schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:07:
hmm. ik mis de knop enable booster below +3, of kijk ik zo scheef.
vandaar dat ik dacht dat het een oudere versie was
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
ik denk dat het verstandig is om bij bug fixing altijd te verlangen naar de laatste versie. anders blijven we bezig. ps. geldt ook voor mij hoor


:fill(white):strip_exif()/f/image/prbfh6m0dGSqgeuImxaN57m0.png?f=user_large)
wat zou hier de trigger zijn dat de pomp begint te draaien?
ik vermoed buitentemperatuur. wp staat al heel de dag uit door RTC en tis hier heerlijk warm door de haard.
zal nog even duren voor de wp echt moet gaan werken.
iemand een idee?
New version uploaded.sjampeter schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:13:
[...]
met functies bedoel je RTC ofzo?
dus bij een DWH run geen RTC, hmm
zou wellicht kunnen werken.
of het er allemaal duidelijker op wordt is de vraag.
ik zou ook gewoon om 00:01 een DHW run kunnen starten, echter wil ik dat na de DHW direct HEAT ingeschakeld wordt, anders wordt het wel heel koud in het hok.
stel dat ik een uur later het Schedule laat schakelen naar DHW + HEAT, zou ook werken, echter weer het probleem dat daarna RTC-on de boel wil laten verwarmen, met als resultaat DHW exit....
[2022-12-15] v21.30 beta (experimental). Changes:
- [FIX] RTC on/off function. When no OperatingMode is stored, it would default back to Mode 0 (heat only). Now HEAT is added if not there/possible.
ik zit nog hard in het denk proces. wel al een idee hoe ik dit moet doen, maar heb er nog meer tijd voor nodig.
@edterbak thanks!
heb hem er op gezet.
ben voor weekend weg dus hoop dat het goed gaat voor de thuisploeg haha. verder geen druk.
voor wat betreft de rewrite block functie, neem je tijd. zit niemand achter je aan hoor.
heb hem er op gezet.
ben voor weekend weg dus hoop dat het goed gaat voor de thuisploeg haha. verder geen druk.
voor wat betreft de rewrite block functie, neem je tijd. zit niemand achter je aan hoor.
Wat ik nu heb gedaan als rtc on de 'aan' actie weer triggerd en er is geen opgeslagen operating mode, dan kijkt hij naar de huidige operating mode en verandert deze als dat nodig is:sjampeter schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 07:30:
@edterbak thanks!
heb hem er op gezet.
ben voor weekend weg dus hoop dat het goed gaat voor de thuisploeg haha. verder geen druk.
voor wat betreft de rewrite block functie, neem je tijd. zit niemand achter je aan hoor.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Als de huidige Operating_Mode X, dan de nieuwe operatingmode > Y if (Operating_Mode == 0) {next_Operating_Mode= 0;} if (Operating_Mode == 1) {next_Operating_Mode= 1;} if (Operating_Mode == 2) {next_Operating_Mode = 2;} if (Operating_Mode == 3) {next_Operating_Mode= 4;} << if (Operating_Mode == 4) {next_Operating_Mode= 4;} if (Operating_Mode == 5) {next_Operating_Mode= 5;} if (Operating_Mode == 6) {next_Operating_Mode= 6;} if (Operating_Mode == 7) {next_Operating_Mode= 7;} if (Operating_Mode == 8) {next_Operating_Mode= 8;} |
Operating modes zijn (0=Heat only, 1=Cool only, 2=Auto(Heat), 3=DHW only, 4=Heat+DHW, 5=Cool+DHW, 6=Auto(Heat)+DHW, 7=Auto(Cool), 8=Auto(Cool)+DHW)
Jouw vorige situatie uit log:
Start OM = 3.
Oude situatie: naar 0.
Nieuwe situatie: naar 4.
@Maarten69 ter info wat ik heb aangepast in RTC on/off functie.
Voor allemaal. Bovenstaande lijstje Als X, dan Y, is aanpasbaar naar jullie suggestie hoor. Dit is de eerste inschatting.
[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 16-12-2022 08:34 ]
Nogmaals, het was versie 21.29. En na een keer of 50 een nieuwe versie importeren is 'weer niet juist' niet van toepassing...Maarten69 schreef op donderdag 15 december 2022 @ 20:48:
[...]
Je hebt gelijk hoor dat is niet de laatste versie, of weer niet juist geïmporteerd.
Nu met 21.30 is die knop overigens wel weer terug.
Stond het fixen van de kamertemperatuur nog ergens op de prio lijst @edterbak, @Maarten69 ?
Hij wilde nu weer naar +4 pushen na de deploy, omdat er blijkbaar een waarde van 19 graden werd gebruikt. Zo te zien van de panasonic controller, die er zelf nog niet uit was of het nou 19 of 20 graden was.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
| 16/12 12:07:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24 16/12 12:07:09 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > 0 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 24°C 16/12 12:07:09 - Function RTC: Correction change: From 3 to -2 °C (Room actual: 20.9 °C) 16/12 12:07:09 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used 16/12 12:07:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 16/12 12:07:08 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:07:03 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:06:48 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:06:43 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:06:38 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:06:33 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:06:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 16/12 12:06:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 16/12 12:06:23 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:05:38 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:05:28 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:05:23 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:05:18 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:05:13 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:05:08 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:04:28 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:04:23 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:04:13 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:04:03 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:03:58 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:03:58 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:03:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 16/12 12:03:48 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.8 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 28.2°C 16/12 12:03:33 - Function RTC: Correction change: From 3 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:03:28 - Function RTC: Correction change: From 4 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 16/12 12:03:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 16/12 12:03:23 - Function SoftStart: Correction: 0 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 28.5°C 16/12 12:03:23 - Function RTC: Operation mode to Auto(Heat)+DHW 16/12 12:03:23 - Function RTC: Correction change: From -1 to 4 °C (Room actual: 19 °C) 16/12 12:03:21 - Function - SoftStart Quietmode: OFF 16/12 12:03:21 - Function - SoftStart: 1 16/12 12:03:21 - Function - RTC: 1 16/12 12:03:17 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online 16/12 12:03:14 - SYSTEM: WAR settings OK 16/12 12:03:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 16/12 12:03:13 - Function - WAR: 1 16/12 12:03:13 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26 °C 16/12 12:03:13 - Function NightReduction: New correction: -1 °C 16/12 12:03:13 - Compressor: running 16/12 12:03:13 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be sent normally. 16/12 12:03:13 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode 16/12 12:03:13 - Function Pump speed: 0 16/12 12:03:13 - Function Solar: 1 16/12 12:03:13 - Function NightReduction: 0 16/12 12:03:13 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C 16/12 12:03:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline 16/12 12:03:13 - SYSTEM: Start--------------------------------------------------------------- |
gelukkig relatief snel nieuwe input vanuit de kamerthermostaat.
[ Voor 91% gewijzigd door MikeyMan op 16-12-2022 12:12 ]
4 minuten voordat je custom room gevonden en gebruikt wordt vind ik wel erg lang. Heb je toevallig een smooth node oid achter je sensor gemaakt?
Ook zie ik net als gisteren in je log, 2 keer kort op elkaar een Z1 command:
De functie RTC wordt dus elke 5 a 10 seconden getrigged door de Pana room temp, best wel veel updates.
Staat jouw heishamon op 5 sec updates zeker? Dat mag denk ik wel iets lager. (of hoger, maar ik bedoel minder frequent).
De flow kan hier volgens mij niet verantwoordelijk voor zijn. Draai je er nog wat naast? Anders heb je toch een bug gevonden die ik al heel lang niet gezien heb.
Ook zie ik net als gisteren in je log, 2 keer kort op elkaar een Z1 command:
code:
1
2
| 16/12 12:06:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 16/12 12:06:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 |
De functie RTC wordt dus elke 5 a 10 seconden getrigged door de Pana room temp, best wel veel updates.
Staat jouw heishamon op 5 sec updates zeker? Dat mag denk ik wel iets lager. (of hoger, maar ik bedoel minder frequent).
De flow kan hier volgens mij niet verantwoordelijk voor zijn. Draai je er nog wat naast? Anders heb je toch een bug gevonden die ik al heel lang niet gezien heb.
[ Voor 16% gewijzigd door Maarten69 op 16-12-2022 12:52 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Zijn er anderen die problemen hebben met een custom temperatuur (kamer) die laat gevonden wordt?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik ben ook van plan (om logging te beperken) als er geen bugs meer zitten in booster werking om dit soort regels:
achter de schakelaar "Extend logging" te zetten.
@MikeyMan heb je nog last met aantal starts tellen, want vanmorgen zag ik dat hij het weer goed deed bij mij.
code:
1
| Function RTC: Booster correction at 18.9°C --> 7.5 °C |
achter de schakelaar "Extend logging" te zetten.
@MikeyMan heb je nog last met aantal starts tellen, want vanmorgen zag ik dat hij het weer goed deed bij mij.
[ Voor 19% gewijzigd door Maarten69 op 16-12-2022 12:49 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ja ik heb een smooth node. Maar dat is het issue niet. Bij elke nieuwe waarde geeft die het gemiddelde van de afgelopen drie waardes.Maarten69 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:44:
4 minuten voordat je custom room gevonden en gebruikt wordt vind ik wel erg lang. Heb je toevallig een smooth node oid achter je sensor gemaakt?
Punt is vooral, de thermostaat geeft pas een nieuwe waarde als ie een wijziging meet. Blijft het twee uur lang precies 20.5 graden, zal ie ook twee uur lang geen nieuwe waarde sturen. Denk dat de waarde tussentijds opgeslagen moet worden om dit te voorkomen.
Hij staat inderdaad op 5 seconden. Standaard setting van Heishamon 3.0 voor zover ik weet.Ook zie ik net als gisteren in je log, 2 keer kort op elkaar een Z1 command:
code:
1 2 16/12 12:06:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 16/12 12:06:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
De functie RTC wordt dus elke 5 a 10 seconden getrigged door de Pana room temp, best wel veel updates.
Staat jouw heishamon op 5 sec updates zeker? Dat mag denk ik wel iets lager. (of hoger, maar ik bedoel minder frequent).
Kan hem wel lager zetten, kan geen kwaad.
Nope, draait niks naast. Tenminste, domoticz leest de waardes wel uit, naar stuurt niks.De flow kan hier volgens mij niet verantwoordelijk voor zijn. Draai je er nog wat naast? Anders heb je toch een bug gevonden die ik al heel lang niet gezien heb.
Komt het niet door die 19/20 switches?
Heb er o.b.v. Counter 19. NR zegt 29.Maarten69 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 12:48:
Ik ben ook van plan (om logging te beperken) als er geen bugs meer zitten in booster werking om dit soort regels:
code:
1 Function RTC: Booster correction at 18.9°C --> 7.5 °C
achter de schakelaar "Extend logging" te zetten.
@MikeyMan heb je nog last met aantal starts tellen, want vanmorgen zag ik dat hij het weer goed deed bij mij.
dus dan is de fout waarschijnlijk niet tellen tijdens (5?) defrosts. Ga er na kijken als ik tijd heb.
Dacht dat er binnen 30 seconden niet 2x een Z1 uitgestuurd kan worden, maar kijk ik meteen na.
Dacht dat er binnen 30 seconden niet 2x een Z1 uitgestuurd kan worden, maar kijk ik meteen na.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Heb je deze uitgevinkt?MikeyMan schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 13:12:
[...]
Ja ik heb een smooth node. Maar dat is het issue niet.
'only emit one message per most recent N values'
Zal zo ff checken.edterbak schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:00:
[...]
Heb je deze uitgevinkt?
'only emit one message per most recent N values'
Maar nogmaals, de thermostaat stuurt alleen een bericht bij wijziging van temperatuur. Dus dit gedrag is niet onlogisch.
Klopt.MikeyMan schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:04:
[...]
Zal zo ff checken.
Maar nogmaals, de thermostaat stuurt alleen een bericht bij wijziging van temperatuur. Dus dit gedrag is niet onlogisch.
ik had ook al een idee om de logica in die sensor T kamer en T buiten te verbeteren.
Ik zet hem op de lijst. Niet voor de aanstaande release, release 22, maar voor die daarna
Huidige release die er aan komt is fixen wat niet werkt, Echte bugs.
Dit is niet 'echt' een bug maar een onhandigheid wat zich oplost na een paar minuten vaak.
@Maarten69 Staat in de lijst nu.
#### [10] T room custom & T outside custom improvement
Huidige detectie van custom sensoren gebeurt pas na dat de eerste meetwaarde binnen komt.
Verbetering is om T_outside_custom en T_room_custom als object op te slaan met .payload de temperatuur en .time de tijd van de laatste meting.
Dan kan bij de eerst volgende trigger gelijk de juiste temperatuur worden gepakt.
Ja eens... Het lost zichzelf op...edterbak schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 14:14:
[...]
Klopt.
ik had ook al een idee om de logica in die sensor T kamer en T buiten te verbeteren.
Ik zet hem op de lijst. Niet voor de aanstaande release, release 22, maar voor die daarna
Huidige release die er aan komt is fixen wat niet werkt, Echte bugs.
Dit is niet 'echt' een bug maar een onhandigheid wat zich oplost na een paar minuten vaak.
@Maarten69 Staat in de lijst nu.
#### [10] T room custom & T outside custom improvement
Huidige detectie van custom sensoren gebeurt pas na dat de eerste meetwaarde binnen komt.
Verbetering is om T_outside_custom en T_room_custom als object op te slaan met .payload de temperatuur en .time de tijd van de laatste meting.
Dan kan bij de eerst volgende trigger gelijk de juiste temperatuur worden gepakt.
Echter; in de tussentijd gaat RTC wel van de leg. Dus ik zou hem persoonlijk wel graag liever eerder dan later opgelost zien, zeker om volgende releases te kunnen testen ook.
Maar als andere dingen voorrang krijgen, no problem
Het is inderdaad wel een bug, maar niet kritisch.
Ik wil hem wel zo snel mogelijk fixen.
Ik wil hem wel zo snel mogelijk fixen.
kun je een logstukje van die periode geven? bij voorkeur rond die 1h dan.MikeyMan schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 08:11:
Enig idee waarom softstart na 1:00 ongeveer blijft pushen naar -3?
[Afbeelding]
Softstart functie, die geeft constant -3 na die tijd?
wat is je minimum runtime van softstart? Ik gok wat langer, aan je grafiek te zien 1h ofzo of meer.
Waarom denk je dat die -3 een probleem is? Ik denk dat dat niet persee een probleem hoeft te zijn.
Die -3 is de ondergrens voor de softstart functie. Hij pakt de start SP en verlaagt deze hooguit met -3 als er genoeg ruimte zit in de temperaturen dat dat mag.
Probleem is een groot woord, maar viel me op omdat het wat contra productief was.
RTC vraagt om +3
Softstart vraagt om -3
Kamer was verre van op warmte, en op zich was er weinig reden om aan te nemen dat de compressor af zou slaan. Beetje hogere Ta had op dat moment ook wel gemogen.
nadien is ie wel iets minder standvastig geworden:
/f/image/bW6VLqiRD4fRHmOwArZGxFWt.png?f=fotoalbum_large)
Logje:
RTC vraagt om +3
Softstart vraagt om -3
Kamer was verre van op warmte, en op zich was er weinig reden om aan te nemen dat de compressor af zou slaan. Beetje hogere Ta had op dat moment ook wel gemogen.
nadien is ie wel iets minder standvastig geworden:
/f/image/bW6VLqiRD4fRHmOwArZGxFWt.png?f=fotoalbum_large)
Logje:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
| 17/12 09:14:14 - Compressor: stopped 17/12 09:11:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 09:11:14 - Function SoftStart: Correction: -2.5 > -3 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27°C 17/12 09:08:13 - Function RTC: Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 20.03 °C) 17/12 09:07:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 17/12 09:07:44 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.8 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 28.2°C 17/12 09:04:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 17/12 09:04:29 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 28.5°C 17/12 08:55:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 17/12 08:55:44 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.8 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 28.2°C 17/12 08:54:14 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 17/12 08:54:14 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 28.5°C 17/12 08:48:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 17/12 08:48:29 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27.5°C 17/12 08:42:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 08:42:28 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 26.5°C 17/12 08:41:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 08:41:58 - Function SoftStart: Correction: -2 > -2.8 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 26.2°C 17/12 08:38:59 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 08:38:58 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 47Hz, SP_Final: 27°C 17/12 08:38:58 - Compressor: running 17/12 08:38:43 - *DEFROSTING: Finished 17/12 08:27:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 17/12 08:27:43 - Function RTC: Correction change: From 3 to 2 °C (Room actual: 20.07 °C) 17/12 08:26:43 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 17/12 08:26:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30 17/12 08:26:28 - *DEFROSTING: Toutside: 0°C 17/12 08:26:28 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 08:26:28 - Compressor: stopped 17/12 08:20:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 08:20:43 - Function SoftStart: Correction: -2.5 > -3 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 27°C 17/12 08:07:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 17/12 08:07:32 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -1.8 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 28.2°C 17/12 08:07:32 - Function RTC: Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 20.03 °C) 17/12 08:06:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 17/12 08:06:58 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 28.5°C 17/12 08:01:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 17/12 08:01:58 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27.5°C 17/12 08:00:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 08:00:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 17/12 08:00:28 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 27.5°C 17/12 07:55:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 07:55:28 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 26.5°C 17/12 07:54:28 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2.8 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 26.2°C 17/12 07:54:14 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -3 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 26°C 17/12 07:54:13 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2.8 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 26.2°C 17/12 07:54:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 07:54:13 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 26°C 17/12 07:51:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 07:51:13 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz, SP_Final: 27°C 17/12 07:51:13 - Compressor: running 17/12 07:51:13 - *DEFROSTING: Finished 17/12 07:42:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 17/12 07:42:12 - Function RTC: Correction change: From 3 to 2 °C (Room actual: 20.1 °C) 17/12 07:38:58 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 17/12 07:38:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30 17/12 07:38:43 - *DEFROSTING: Toutside: 0°C 17/12 07:38:43 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 07:38:43 - Compressor: stopped 17/12 07:31:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 07:31:13 - Function SoftStart: Correction: -2.5 > -3 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 27°C 17/12 07:23:58 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -2.3 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27.7°C 17/12 07:23:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 17/12 07:23:43 - Function SoftStart: Correction: -1 > -1.8 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 28.2°C 17/12 07:19:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 17/12 07:19:13 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > -0.8 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 29.2°C 17/12 07:18:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30 17/12 07:18:28 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.3 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 29.7°C 17/12 07:13:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 17/12 07:13:13 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 28.5°C 17/12 07:07:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 17/12 07:07:58 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 27.5°C 17/12 07:06:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 07:06:43 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 27°C 17/12 07:03:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 17/12 07:03:43 - Compressor: running 17/12 07:03:43 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 28°C 17/12 07:03:28 - *DEFROSTING: Finished 17/12 07:01:17 - Scheduler - Quiet Mode: 0 17/12 07:00:17 - MQTT Command - SetQuietMode: 0 17/12 07:00:17 - Scheduler - Quiet Mode: 0 17/12 06:56:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30 17/12 06:56:46 - Function RTC: Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 20.03 °C) 17/12 06:51:28 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 17/12 06:51:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 17/12 06:51:13 - *DEFROSTING: Toutside: 0°C 17/12 06:51:13 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 06:51:13 - Compressor: stopped 17/12 06:43:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 06:43:28 - Function SoftStart: Correction: -2.5 > -2.8 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.2°C 17/12 06:39:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 06:39:43 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C 17/12 06:35:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 06:35:13 - Function SoftStart: Correction: -2.5 > -2.8 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.2°C 17/12 06:33:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 06:33:28 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.5°C 17/12 06:32:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 06:32:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 06:32:13 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C 17/12 06:31:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 06:31:43 - Function SoftStart: Correction: -2.5 > -2.8 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.2°C 17/12 06:28:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 06:28:28 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C 17/12 06:19:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 06:19:13 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26°C 17/12 06:16:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 06:16:13 - Compressor: running 17/12 06:16:13 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 34Hz, SP_Final: 27°C 17/12 06:15:58 - *DEFROSTING: Finished 17/12 06:11:15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 17/12 06:11:15 - Function RTC: Correction change: From 3 to 2 °C (Room actual: 20.07 °C) 17/12 06:02:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30 17/12 06:02:13 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 17/12 06:02:13 - *DEFROSTING: Toutside: -1°C 17/12 06:02:13 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 06:02:13 - Compressor: stopped 17/12 05:45:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 05:45:57 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -3 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 27°C 17/12 05:45:57 - Function RTC: Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 20 °C) 17/12 05:44:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 05:44:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 05:44:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 05:43:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 05:43:58 - Function SoftStart: Correction: -2.5 > -2.8 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.2°C 17/12 05:39:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 05:39:28 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.5°C 17/12 05:29:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 05:29:58 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26°C 17/12 05:26:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 05:26:58 - Compressor: running 17/12 05:26:58 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: 27°C 17/12 05:26:43 - *DEFROSTING: Finished 17/12 05:10:43 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 17/12 05:10:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 17/12 05:10:35 - *DEFROSTING: Toutside: -1°C 17/12 05:10:35 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 05:10:35 - Compressor: stopped 17/12 05:10:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 05:10:34 - Function RTC: Correction change: From 3 to 2 °C (Room actual: 20.07 °C) 17/12 05:01:13 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C 17/12 05:00:28 - Function RTC: Correction change: From 2 to 3 °C (Room actual: 20.03 °C) 17/12 05:00:26 - Function RTC: Correction change: From 0 to 2 °C (Room actual: 20.07 °C) 17/12 05:00:23 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C 17/12 04:47:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 04:47:13 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C 17/12 04:40:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 04:40:28 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.5°C 17/12 04:35:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 17/12 04:35:43 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 35Hz, SP_Final: 25°C 17/12 04:35:43 - Compressor: running 17/12 04:35:28 - *DEFROSTING: Finished 17/12 04:23:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 04:23:13 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 17/12 04:23:13 - *DEFROSTING: Toutside: -1°C 17/12 04:23:13 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 04:23:13 - Compressor: stopped 17/12 04:11:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 04:11:12 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.8 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.2°C 17/12 04:09:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 04:09:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.5°C 17/12 04:09:37 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.13 °C) 17/12 03:59:31 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.17 °C) 17/12 03:55:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 03:55:57 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.5°C 17/12 03:47:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 17/12 03:47:57 - Compressor: running 17/12 03:47:57 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: 25°C 17/12 03:47:42 - *DEFROSTING: Finished 17/12 03:32:28 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 17/12 03:32:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 17/12 03:32:27 - *DEFROSTING: Toutside: -1°C 17/12 03:32:27 - Compressor: stopped 17/12 03:32:27 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 03:07:27 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.5°C 17/12 03:07:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 03:07:12 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 25.5°C 17/12 03:03:53 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.1 °C) 17/12 03:00:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 17/12 03:00:12 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 24.5°C 17/12 02:57:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24 17/12 02:57:12 - Compressor: running 17/12 02:57:12 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 36Hz, SP_Final: 24°C 17/12 02:56:57 - *DEFROSTING: Finished 17/12 02:45:12 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 17/12 02:44:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 02:44:57 - *DEFROSTING: Toutside: -1°C 17/12 02:44:57 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 02:44:57 - Compressor: stopped 17/12 02:35:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 17/12 02:35:27 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 24.5°C 17/12 02:28:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24 17/12 02:28:57 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 28Hz, SP_Final: 24°C 17/12 02:28:57 - Compressor: running 17/12 02:28:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 02:28:27 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.33 °C) 17/12 01:50:27 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 01:50:27 - Compressor: stopped 17/12 01:36:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 17/12 01:36:42 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > 0 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 25°C 17/12 01:34:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24 17/12 01:34:42 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.8 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 24.2°C 17/12 01:34:27 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 24.5°C 17/12 01:34:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 17/12 01:34:12 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > 0 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 25°C 17/12 01:33:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24 17/12 01:33:42 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.8 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 24.2°C 17/12 01:33:42 - Compressor: running 17/12 01:33:27 - *DEFROSTING: Finished 17/12 01:21:12 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 17/12 01:20:57 - *DEFROSTING: Toutside: -2°C 17/12 01:20:57 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 01:20:57 - Compressor: stopped 17/12 01:00:00 - Function Solar: New day; Reset Solar function. DHW SP already 48 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/12 00:48:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 17/12 00:48:42 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > 0 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 25°C 17/12 00:45:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24 17/12 00:45:42 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.8 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 24.2°C 17/12 00:45:42 - Compressor: running 17/12 00:45:27 - *DEFROSTING: Finished 17/12 00:33:57 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 17/12 00:33:42 - *DEFROSTING: Toutside: -1°C 17/12 00:33:42 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 17/12 00:33:42 - Compressor: stopped 17/12 00:27:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 17/12 00:27:04 - Function RTC: Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 20.5 °C) 17/12 00:22:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 17/12 00:22:01 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C (Room actual: 20.33 °C) 17/12 00:11:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25 17/12 00:11:56 - Function RTC: Correction change: From -3 to -2 °C (Room actual: 20.4 °C) 16/12 23:59:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24 16/12 23:59:42 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 24°C 16/12 23:58:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23 16/12 23:57:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24 16/12 23:57:27 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 23.5°C 16/12 23:57:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23 16/12 23:57:12 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 23°C 16/12 23:56:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22 16/12 23:56:27 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 22°C 16/12 23:56:27 - Compressor: running |