8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Gisteren ook al meer gekke situaties met SP, maar zie dat er al wat fixes zijn geweest.
@edterbak Het is wel een beetje wrang om nu uit een changelog te moeten vernemen dat plots, zonder enige discussie, de Booster uit de flow is gehaald. Dat is iets wat ik echt nodig heb om de boel op temperatuur te krijgen, zeker met dit weer, ik heb nu eenmaal een snel afkoelend ouder huis zonder vloerverwarming. Ik snap best dat de focus op bugs fixen ligt, maar om dan maar opeens dit er uit te slopen en iets nieuws inclusief bugs te introduceren met die nieuwe setpoint constructie... Ik denk niet dat we daar nou zoveel mee opschieten. Net als anderen steek ik een hoop tijd in de flow, installeer direct nieuwe versies om te testen, maar hier word ik niet bepaald enthousiaster van zeg maar.
Wat betreft die booster functie, daar heb ik gister nog even naar gekeken en 2 kleine foutjes eruit gehaald, het werkt prima nu, hij gaat keurig in stapjes van - in mijn geval - +15 naar +2 nu. Superhandig. Compressor is ook niet afgeslagen nu. Vriendelijk verzoek die booster functie er weer in te zetten op de een of andere manier (desnoods comments ervoor in de code), ik weet niet wat er nu precies uit is, de booster-range of het 4e RTC punt ook?
13/12 12:16:32 - Function RTC: Correction change: From 4.2 to 2 °C (Room actual: 19.2 °C)
13/12 12:02:17 - Function RTC: Booster correction at 19.1°C should be 4.2°C
13/12 12:02:17 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 11:44:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 47
13/12 11:44:32 - Function RTC: Correction change: From 5.4 to 4.2 °C (Room actual: 19.1 °C)
13/12 11:44:32 - Function RTC: Booster correction at 19.1°C should be 4.2°C
13/12 11:44:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 11:29:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 48
13/12 11:29:32 - Function RTC: Correction change: From 6.6 to 5.4 °C (Room actual: 19 °C)
13/12 11:29:32 - Function RTC: Booster correction at 19°C should be 5.4°C
13/12 11:29:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 11:12:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 50
13/12 11:12:32 - Function RTC: Correction change: From 5.4 to 6.6 °C (Room actual: 18.9 °C)
13/12 11:12:32 - Function RTC: Booster correction at 18.9°C should be 6.6°C
13/12 11:12:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 11:11:36 - Function RTC: Booster correction at 19°C should be 5.4°C
13/12 11:11:36 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:59:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 48
13/12 10:59:02 - Function RTC: Correction change: From 6.6 to 5.4 °C (Room actual: 19 °C)
13/12 10:59:02 - Function RTC: Booster correction at 19°C should be 5.4°C
13/12 10:59:02 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:48:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 50
13/12 10:48:32 - Function RTC: Correction change: From 7.8 to 6.6 °C (Room actual: 18.9 °C)
13/12 10:48:32 - Function RTC: Booster correction at 18.9°C should be 6.6°C
13/12 10:48:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:44:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 51
13/12 10:44:02 - Function RTC: Correction change: From 9 to 7.8 °C (Room actual: 18.8 °C)
13/12 10:44:02 - Function RTC: Booster correction at 18.8°C should be 7.8°C
13/12 10:44:02 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:42:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 52
13/12 10:42:32 - Function RTC: Correction change: From 10.2 to 9 °C (Room actual: 18.7 °C)
13/12 10:42:32 - Function RTC: Booster correction at 18.7°C should be 9°C
13/12 10:42:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:41:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 53
13/12 10:41:32 - Function RTC: Correction change: From 11.4 to 10.2 °C (Room actual: 18.6 °C)
13/12 10:41:32 - Function RTC: Booster correction at 18.6°C should be 10.2°C
13/12 10:41:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:41:00 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
13/12 10:40:59 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
13/12 10:38:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 54
13/12 10:38:29 - Function RTC: Booster correction at 18.5°C should be 11.4°C
13/12 10:38:29 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:38:29 - Function WAR: Setpoint change: From 44 to 43 °C
13/12 10:37:32 - Function RTC: Correction change: From 12.6 to 11.4 °C (Room actual: 18.5 °C)
13/12 10:37:32 - Function RTC: Booster correction at 18.5°C should be 11.4°C
13/12 10:37:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:34:26 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0
13/12 10:31:32 - Function RTC: Correction change: From 13.8 to 12.6 °C (Room actual: 18.4 °C)
13/12 10:31:32 - Function RTC: Booster correction at 18.4°C should be 12.6°C
13/12 10:31:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:30:02 - Function RTC: Correction change: From 15 to 13.8 °C (Room actual: 18.3 °C)
13/12 10:30:02 - Function RTC: Booster correction at 18.3°C should be 13.8°C
13/12 10:30:02 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:29:02 - Function RTC: Booster correction at 18.2°C should be 15°C
Ik wil best die booster functie terug zetten, als @edterbak akkoord is.Aikon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 13:14:
Wat betreft die booster functie, daar heb ik gister nog even naar gekeken en 2 kleine foutjes eruit gehaald, het werkt prima nu, hij gaat keurig in stapjes van - in mijn geval - +15 naar +2 nu. Superhandig. Compressor is ook niet afgeslagen nu. Vriendelijk verzoek die booster functie er weer in te zetten op de een of andere manier (desnoods comments ervoor in de code), ik weet niet wat er nu precies uit is, de booster-range of het 4e RTC punt ook?
Nee, die 4de RTC (+custom) zit er nu nog gewoon in.
Je hebt het nog niet helemaal juist aangepast zie ik: Function RTC: Operation mode 0 (Heat only) telkens.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik kan ook de functie terug inbouwen en dan een schakelaar op RTC dashboard zetten.
Booster below +3 on/off
Dan check in de Function RTC correction of die aan of uit staat en pas booster wel/niet toe...
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Met een +4 was ik al erg geholpen, maar sloeg de compressor af (geen grote ramp, maar wel kans op
pendelgedrag)
Door de range te smoothen werkt het perfect.
Met 4 instelbare punten zal ik die +3/+4 en denk ook de +2 een stuk verder uit elkaar moet trekken, waardoor de fijnmazigheid een stuk minder zal worden. Maar uiteraard is dat beter dan 3 of 4 vaste punten
Je kan het zelfs andersom benaderen, door een soepele overgang kan je het bij 3, of zelfs 2 punten laten. Niet dat ik daar nu voor wil pleiten hoor overigens.
Ik denk dat degene met vloerverwarming en minimale nachtverlaging wel geholpen zijn met een manier om de booster uit te zetten. Al denk ik ook niet dat het veel toevoegd, want die komen wellicht niet eens in de range, en anders zet je die op +1, heb je er ook geen last van, zelfs voordeel.
:fill(white):strip_exif()/f/image/4J4oz3bsFZe05kqUYk4qC4KH.png?f=user_large)
[ Voor 61% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 14:22 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
En als deze bij 'below +3' (?) ingaat, wat doet ie dan precies?
Overigens denk ik dat het volledig instelbaar maken van die RTC het lastiger maakt voor nieuwe gebruikers. Duurde al even voordat ik doorhad hoe het precies werkte.
Zit overigens nog een bugje in die rtc grafiek. De waardes bij de 'onmouseover' staan omgedraaid
[ Voor 46% gewijzigd door MikeyMan op 13-12-2022 13:58 ]
Hij doet verder hetzelfde als de andere punten, bij een bepaalde delta vanaf setpoint een bepaalde verhoging op de final water temperature geven
Ok, dan is die custom waarde voldoende toch? Een extra toggle lijkt me dan overbodig?Aikon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 13:59:
De termen worden wat door elkaar gebruikt. Maar er is een 4e RTC punt, ook wel de booster of custom. Het bereik tussen RTC 3 en 4 is dan de booster-range.
Hij doet verder hetzelfde als de andere punten, bij een bepaalde delta vanaf setpoint een bepaalde verhoging op de final water temperature geven
Nee omdat als hij 0.1 graad weer boven +custom komt krijg je een drop in SP van 12 graden en gaat de compressor uit. De booster levelt die correctie stapsgewijs uit (tot de +3 drempel) en dan heb je daar geen last van.MikeyMan schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 13:59:
[...]
Ok, dan is die custom waarde voldoende toch? Een extra toggle lijkt me dan overbodig?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Denk ik ook, als je die standaard op +4 zet past ie mooi in het rijtje. Maar het is ook wel praktisch om te testen. Mij om het even iig.MikeyMan schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 13:59:
[...]
Ok, dan is die custom waarde voldoende toch? Een extra toggle lijkt me dan overbodig?
Ok, makes sense...Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 14:01:
[...]
Nee omdat als hij 0.1 graad weer boven +custom komt krijg je een drop in SP van 12 graden en gaat de compressor uit. De booster levelt die correctie stapsgewijs uit (tot de +3 drempel) en dan heb je daar geen last van.
Zou dan toch standaard gedrag van de +custom kunnen worden?
Hoewel het m.i. lastig te standaardiseren is dat de compressor niet afslaat. Je bent natuurlijk afhankelijk van veel andere factoren in hoe snel de compressor af wil slaan. Zoals buitentemperatuur, pompsnelheid etc.
Eerlijk gezegd vind ik dat nog het grootste mysterie van die hele Warmtepomp... Wanneer slaat ie aan en wanneer slaat ie uit
[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 13-12-2022 14:05 ]

Main Inlet (of outlet?) 4 graden lager dan setpoint = compressor aan
Main Outlet TOP6 > 2 minuten 2 graden hoger dan setpoint = compressor uit
Garanderen dat de compressor niet afslaat kan uiteraard niet, maar de meest gunstige omstandigheden creeën om het te voorkomen wél.
Wordt daar niet de heat delta voor gebruikt? In wat vrije interpretatie.Aikon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 14:11:
Dat is nou niet bepaald een mysterie hoor, het is zelfs heel simpel![]()
Main Inlet (of outlet?) 4 graden lager dan setpoint = compressor aan
Main Outlet TOP6 > 2 minuten 2 graden hoger dan setpoint = compressor uit
Garanderen dat de compressor niet afslaat kan uiteraard niet, maar de meest gunstige omstandigheden creeën om het te voorkomen wél.
Op basis van de grafieken haal ik er niet direct een harde koppeling uit.
Toutlet 3 graden hoger Target, na 3 minuten uit.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 14:29:
tijdens run Target zelfde inlet, na 3 minuten uit.
Toutlet 3 graden hoger Target, na 3 minuten uit.
:fill(white):strip_exif()/f/image/cGy2CRIkyS4iLG732TkLF81C.png?f=user_large)
Dit was het moment dat ie aan sloeg na een tijdje stilstaan.
En hier uit:
:fill(white):strip_exif()/f/image/LvxxIBOFsWhPj1PB38mKBvg2.png?f=user_large)
[ Voor 19% gewijzigd door MikeyMan op 13-12-2022 14:55 ]
Ghehe, toch weer een iets andere variant. Ik heb het meermaals nagemeten en kwam telkens op 2 graden en 2 minuten. Jij hebt het zeker ook nagemeten en kwam hier op uit?Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 14:29:
tijdens run Target zelfde inlet, na 3 minuten uit.
Toutlet 3 graden hoger Target, na 3 minuten uit.
Nah ja, het idee is in de basis hetzelfde gelukkig
We hebben beide dezelfde Pana btw.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
- [NEW] Bypass Softstart Quietmode during defrost.
Ik wil namelijk wel graag soft starten met quiet mode na een defrost, of is er gebleken dat dit averechts werkt?
(mijn theorie is namelijk als de compressor niet zo snel op toert vriest hij ook minder snel dicht, maar dit heb ik niet getest)
Na het lezen van de forum posts met "bypass" in het bericht, denk ik dat dit niet zo zeer een feature is, maar meer een maatregel om hem niet continue aan / uit te laten springen tijdens een defrost om op deze manier niet continue to schrijven naar de WP.
[ Voor 28% gewijzigd door xtr3me op 13-12-2022 15:34 ]
Je therorie klopt denk ik wel, maar dan omdat je simpelweg minder warmte/kou opwekt. Dus dan moet de compressor langer doorwerken, en heb je netto evenveel defrosts pr geleverde warmte gok ik.xtr3me schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 15:30:
@Maarten69 heeft deze functie ook een instelling?
- [NEW] Bypass Softstart Quietmode during defrost.
Ik wil namelijk wel graag soft starten met quiet mode na een defrost, of is er gebleken dat dit averechts werkt?
(mijn theorie is namelijk als de compressor niet zo snel op toert vriest hij ook minder snel dicht, maar dit heb ik niet getest)
Na het lezen van de forum posts met "bypass" in het bericht, denk ik dat dit niet zo zeer een feature is, maar meer een maatregel om hem niet continue aan / uit te laten springen tijdens een defrost om op deze manier niet continue to schrijven naar de WP.
Of hard werken en snel een defrost, of rustig werken en later diezelfde defrost, maar dan ondertussen energie tekort komen (want: anders was 'ie dus zelf wel gaan aftoeren).
En de compressor toert alleen op als de warmtevraag er ook is, anders zal die toch rustiger gaan draaien.
Het idee was meer dat die Pana gewoon lekker bezig is, dan komt er een defrost, en dan gaat 'ie gewoon lekker verder waar die mee bezig was. Geen bemoeienis verder van Softstart of Quiet Mode nodig op dat moment.
@MikeyMan en @Maarten69 de wp was tot voor 22:35 helemaal niet aan het draaienMaarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 09:21:
@sjampeter klopt er zat een foutje in en is nu gefixed. Dacht alleen dat scheduler toch wel zoou moeten werken eigenlijk. (in v 21.28)
Heb je nog log vanaf 22.35 nachtverlaging in komt?
Ah, ik zie het nu. Je hebt wel een nachtverlaging, maar de kamertemp blijft onder de RTC on drempel. Dus logisch dat hij aan wilt blijven toch?
dit kun je ook zien in de grafieken, het was ruim warm genoeg in huis.
blauwe lijn zit ruim boven alle andere lijnen
op 22:35 gaat nachtverlaging actief.
op dat moment is de kamertemperatuur zelfs nog ruimer boven alle andere lijnen.
zou dus helemaal niet moeten gaan draaien, echter als je in de laatste grafiek kijkt, zie je dat hij om exact 22:35 gaat draaien.
het lijkt dat de nachtverlaging hier een trigger is op een of andere manier.
of nachtverlaging zinvol is met dit weer is inderdaad discutabel, maar ja, we blijven debuggen.
Het gaat niet om de kamertemperatuur. Daar heeft de WP geen enkele weet van.sjampeter schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 16:08:
[...]
@MikeyMan en @Maarten69 de wp was tot voor 22:35 helemaal niet aan het draaien
dit kun je ook zien in de grafieken, het was ruim warm genoeg in huis.
blauwe lijn zit ruim boven alle andere lijnen
op 22:35 gaat nachtverlaging actief.
op dat moment is de kamertemperatuur zelfs nog ruimer boven alle andere lijnen.
zou dus helemaal niet moeten gaan draaien, echter als je in de laatste grafiek kijkt, zie je dat hij om exact 22:35 gaat draaien.
het lijkt dat de nachtverlaging hier een trigger is op een of andere manier.
of nachtverlaging zinvol is met dit weer is inderdaad discutabel, maar ja, we blijven debuggen.
Je setpoint staat op 39 graden en dat haalt ie nieteens gedurende een run.
Dus, ofwel je setpoint moet omlaag, ofwel je moet hem meer vrijheid geven om hem wel te halen.
[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 13-12-2022 16:11 ]
wel als je met RTC draait toch? das heel het punt van RTC dacht ikMikeyMan schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 16:10:
[...]
Het gaat niet om de kamertemperatuur. Daar heeft de WP geen enkele weet van.
RTC stuurt je setpoint. Maar normaal gesproken gaat daar 1, 2 of 3 graden vanaf.sjampeter schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 16:11:
[...]
wel als je met RTC draait toch? das heel het punt van RTC dacht ik
Weet niet wat je standaard setpoint is, maar als dat 42 graden is, en RTC haal er daar 3 vanaf blijf je met 39 graden setpoint zitten.
Er zijn meerdere waardes die spelen:
- WAR past het basis setpoint aan op basis van de buitentemperatuur en de ingestelde stooklijn.
- Met RTC kun je hier vervolgens eventueel op kamertemperatuur iets op doen. Of met de heat on/off het hele ding uit zetten
- Softstart kan hier nog iets in rommelen tijdens het opstarten of het aan de praat houden van de compressor.
Als het verschil tussen de blauwe en de oranje lijn te groot wordt, slaat de compressor aan.
[ Voor 36% gewijzigd door MikeyMan op 13-12-2022 16:16 ]
zal het anders verwoorden.
in de RTC functie staat de functie automatically dissable heat.
deze moet voorkomen dat de wp aangaat.
wat betreft watertemperatuur heb je gelijk, echter de functie welke zorgt dat de wp niet aangaat, ook al was de watertemp te laag, was actief.
de pomp werd voor 22:35 inderdaad niet geactiveerd, echter na de sp verlaging was ie de functie "vergeten".
hoop dat ik het zo een beetje goed uitgelegd heb...
Ja daar had @Maarten69 al op gereageerd dacht ik.sjampeter schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 16:19:
ok akkoord , eens.
zal het anders verwoorden.
in de RTC functie staat de functie automatically dissable heat.
deze moet voorkomen dat de wp aangaat.
wat betreft watertemperatuur heb je gelijk, echter de functie welke zorgt dat de wp niet aangaat, ook al was de watertemp te laag, was actief.
de pomp werd voor 22:35 inderdaad niet geactiveerd, echter na de sp verlaging was ie de functie "vergeten".
hoop dat ik het zo een beetje goed uitgelegd heb...
Op basis van je grafiek maak je het de Warmtepomp overigens wel moeilijk met dit weer. Zoals je ziet heeft ie zelfs een paar runs -tussen de defrosts- nodig om de gevraagde Ta te halen. Lijkt er een beetje op dat ie nogal op z'n tenen moet lopen en de nachtverlaging het moeilijker maakt. Wil je dat ook in de ochtend?
Was die er uit gehaald? Dat had ik gemist in alle drukte.Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 13:25:
[...]
Ik wil best die booster functie terug zetten, als @edterbak akkoord is.
Nee, die 4de RTC (+custom) zit er nu nog gewoon in.
Je hebt het nog niet helemaal juist aangepast zie ik: Function RTC: Operation mode 0 (Heat only) telkens.
Wat mij betreft is de verbetering die je voorstelde (allemaal flexibele rtc1 t/m rtc6) pas voor na release 22. Dat is een prima verbetering.
Wat er al in zat definitief maken en bugs daar uit halen was mijn intentie.
Sorry als ik het verkeerde plaatje heb achtergelaten Maarten
5kw voor een vrijstaand huis is echt krap, maar heb nog een houtkachel en in elke ruimte een airco.
liever onder gedimensioneerd als over.
nachtverlaging is inderdaad misschien niet zo'n goed idee, maar wilde het eens proberen.
hoort bij debuggen lijkt mij.
maar ben je met mij eens dat ie eigenlijk niet had mogen beginnen met draaien?
[ Voor 31% gewijzigd door sjampeter op 13-12-2022 16:26 ]
Ja denk dat de vraag uiteindelijk is hoe je de WP zo zuinig mogelijk laat draaien. Maar inderdaad, beter onder gedimensioneerd in deze situatie. Denk alleen dat je beter af bent als je hem de hele dag een beetje mee laat pruttelen. En dan liever op zo laag mogelijke Ta. Vermindert ook de aantallen defrosts.sjampeter schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 16:25:
de wp is inderdaad aan de kleine kant, echter is dit niet mijn enige verwarming.
5kw voor een vrijstaand huis is echt krap, maar heb nog een houtkachel en in elke ruimte een airco.
liever onder gedimensioneerd als over.
nachtverlaging is inderdaad misschien niet zo'n goed idee, maar wilde het eens proberen.
hoort bij debuggen lijkt mij.
maar ben je met mij eens dat ie eigenlijk niet had mogen beginnen met draaien?
Maar idd, mee eens, hij had uit moeten staan.
Sorry. Dat is mijn schuld. Communicatie storing tussen Maarten en mijzelf.Aikon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 13:14:
Helaas werd ik vanochtend weer wakker met een koude kamer. De SP normal was opeens gelijk aan SP low![]()
Gisteren ook al meer gekke situaties met SP, maar zie dat er al wat fixes zijn geweest.
@edterbak Het is wel een beetje wrang om nu uit een changelog te moeten vernemen dat plots, zonder enige discussie, de Booster uit de flow is gehaald. Dat is iets wat ik echt nodig heb om de boel op temperatuur te krijgen, zeker met dit weer, ik heb nu eenmaal een snel afkoelend ouder huis zonder vloerverwarming. Ik snap best dat de focus op bugs fixen ligt, maar om dan maar opeens dit er uit te slopen en iets nieuws inclusief bugs te introduceren met die nieuwe setpoint constructie... Ik denk niet dat we daar nou zoveel mee opschieten. Net als anderen steek ik een hoop tijd in de flow, installeer direct nieuwe versies om te testen, maar hier word ik niet bepaald enthousiaster van zeg maar.
Wat betreft die booster functie, daar heb ik gister nog even naar gekeken en 2 kleine foutjes eruit gehaald, het werkt prima nu, hij gaat keurig in stapjes van - in mijn geval - +15 naar +2 nu. Superhandig. Compressor is ook niet afgeslagen nu. Vriendelijk verzoek die booster functie er weer in te zetten op de een of andere manier (desnoods comments ervoor in de code), ik weet niet wat er nu precies uit is, de booster-range of het 4e RTC punt ook?
13/12 12:16:32 - Function RTC: Correction change: From 4.2 to 2 °C (Room actual: 19.2 °C)
13/12 12:02:17 - Function RTC: Booster correction at 19.1°C should be 4.2°C
13/12 12:02:17 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 11:44:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 47
13/12 11:44:32 - Function RTC: Correction change: From 5.4 to 4.2 °C (Room actual: 19.1 °C)
13/12 11:44:32 - Function RTC: Booster correction at 19.1°C should be 4.2°C
13/12 11:44:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 11:29:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 48
13/12 11:29:32 - Function RTC: Correction change: From 6.6 to 5.4 °C (Room actual: 19 °C)
13/12 11:29:32 - Function RTC: Booster correction at 19°C should be 5.4°C
13/12 11:29:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 11:12:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 50
13/12 11:12:32 - Function RTC: Correction change: From 5.4 to 6.6 °C (Room actual: 18.9 °C)
13/12 11:12:32 - Function RTC: Booster correction at 18.9°C should be 6.6°C
13/12 11:12:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 11:11:36 - Function RTC: Booster correction at 19°C should be 5.4°C
13/12 11:11:36 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:59:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 48
13/12 10:59:02 - Function RTC: Correction change: From 6.6 to 5.4 °C (Room actual: 19 °C)
13/12 10:59:02 - Function RTC: Booster correction at 19°C should be 5.4°C
13/12 10:59:02 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:48:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 50
13/12 10:48:32 - Function RTC: Correction change: From 7.8 to 6.6 °C (Room actual: 18.9 °C)
13/12 10:48:32 - Function RTC: Booster correction at 18.9°C should be 6.6°C
13/12 10:48:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:44:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 51
13/12 10:44:02 - Function RTC: Correction change: From 9 to 7.8 °C (Room actual: 18.8 °C)
13/12 10:44:02 - Function RTC: Booster correction at 18.8°C should be 7.8°C
13/12 10:44:02 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:42:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 52
13/12 10:42:32 - Function RTC: Correction change: From 10.2 to 9 °C (Room actual: 18.7 °C)
13/12 10:42:32 - Function RTC: Booster correction at 18.7°C should be 9°C
13/12 10:42:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:41:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 53
13/12 10:41:32 - Function RTC: Correction change: From 11.4 to 10.2 °C (Room actual: 18.6 °C)
13/12 10:41:32 - Function RTC: Booster correction at 18.6°C should be 10.2°C
13/12 10:41:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:41:00 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
13/12 10:40:59 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
13/12 10:38:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 54
13/12 10:38:29 - Function RTC: Booster correction at 18.5°C should be 11.4°C
13/12 10:38:29 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:38:29 - Function WAR: Setpoint change: From 44 to 43 °C
13/12 10:37:32 - Function RTC: Correction change: From 12.6 to 11.4 °C (Room actual: 18.5 °C)
13/12 10:37:32 - Function RTC: Booster correction at 18.5°C should be 11.4°C
13/12 10:37:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:34:26 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0
13/12 10:31:32 - Function RTC: Correction change: From 13.8 to 12.6 °C (Room actual: 18.4 °C)
13/12 10:31:32 - Function RTC: Booster correction at 18.4°C should be 12.6°C
13/12 10:31:32 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:30:02 - Function RTC: Correction change: From 15 to 13.8 °C (Room actual: 18.3 °C)
13/12 10:30:02 - Function RTC: Booster correction at 18.3°C should be 13.8°C
13/12 10:30:02 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:29:02 - Function RTC: Booster correction at 18.2°C should be 15°C
Gaan we voorkomen.
Dat gezegd hebbende, blijft vrijwilligerswerk natuurlijk. Waarvoor alle dankedterbak schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 16:33:
[...]
Sorry. Dat is mijn schuld. Communicatie storing tussen Maarten en mijzelf.
Gaan we voorkomen.
Ik denk dat de pomp blijft draaien omdat het <0 is.MikeyMan schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 16:28:
[...]
Ja denk dat de vraag uiteindelijk is hoe je de WP zo zuinig mogelijk laat draaien. Maar inderdaad, beter onder gedimensioneerd in deze situatie. Denk alleen dat je beter af bent als je hem de hele dag een beetje mee laat pruttelen. En dan liever op zo laag mogelijke Ta. Vermindert ook de aantallen defrosts.
Maar idd, mee eens, hij had uit moeten staan.
anders heb je stilstaand water.
De pomp weet niet of het water door de leiding in/uit bevriezen of niet. De enige manier om die temperatuur te meten van het water buiten de pomp.. (1m+) is door het water langs de sensor te laten stromen.
Maar zeker weten doe ik het niet.
Ik zou het wel logisch vinden. Aldus dr pipie
Dat zou op zich logisch zijn. Maar dat zou betekenen dat je hem niet uit kunt zetten onder nul. En das volgens mij ook niet helemaal de situatie.edterbak schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 16:44:
[...]
Ik denk dat de pomp blijft draaien omdat het <0 is.
anders heb je stilstaand water.
De pomp weet niet of het water door de leiding in/uit bevriezen of niet. De enige manier om die temperatuur te meten van het water buiten de pomp.. (1m+) is door het water langs de sensor te laten stromen.
Maar zeker weten doe ik het niet.
Ik zou het wel logisch vinden. Aldus dr pipie
dat is een trigger WP: ga uit. Maar dus toch niet.
Maar eerst, moet Quietmode tijdens defrost uit, achter een schakelaar?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
hier heel de dag nagenoeg onder nul en wp staat gewoon uit, en pomp draait volgens mij ook nietedterbak schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 16:50:
Nee, het is ook een vage situatie. hij zou m.i. uit moeten gaan door de rtc on/off functie.
dat is een trigger WP: ga uit. Maar dus toch niet.
:fill(white):strip_exif()/f/image/1yg6U8KuQMU6YTxy2nS9GIwZ.png?f=user_large)
volgens mij wordt er inderdaad continu gemeten, maar is er geen trigger om te gaan pompen.
Als ik in jouw post hier kijk dan blijft de kamertemp tijdens de nachtverlaging ONDER rtc_on.
Dus de Enable heat gaat aan.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Advies voor beta klanten download:
Flow version 21.29 beta (experimental)1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| [2022-12-13] v21.29 beta (experimental). Changes: [NEW] Bypass Softstart Quietmode during defrost. [Obsolete] RTC Booster fixed now. Use the switch on RTC dashboard to enable (default off). [Obsolete] Removed layout from dashboard Hardware configuration (was for testing only) [FIX] Nightreduction room temperature / Current status --> Manual on/off now working again. [FIX] Removed log message (@startup) "Function - SoftStart Quietmode: OFF (restored to level 0)". (the restored part) [FIX] Unneeded pumpspeed MQTT command (When enabled at a restart). [Moved] Moved Function reduce pump speed to Settings page. Layout now improved. [Changed] Replaced defrost toggle with button. Color status of button Red --> defrosting. [FIX] RTC Room actual temperature didn't update frequently. [Add] Added to System Check: RTC Booster, Function pump speed, MQTT-block settings and manual on/off settings. |
[ Voor 81% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 17:17 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
omstreeks 06:00 schiet ie eronder inderdaad. maar om 22:35 bij lange na toch niet?Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 16:56:
@sjampeter Denk toch dat je je vergist over jouw probleem.
Als ik in jouw post hier kijk dan blijft de kamertemp tijdens de nachtverlaging ONDER rtc_on.
Dus de Enable heat gaat aan.
Volgens mij heb je gelijk. Ik keek niet goed, excuseer.sjampeter schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 17:04:
[...]
omstreeks 06:00 schiet ie eronder inderdaad. maar om 22:35 bij lange na toch niet?
Probeer het anders eens met de nieuwste versie /daar\
[ Voor 11% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 17:18 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
keep you posted
Wat draait de pomp lekker nu he.
Heerlijk rustig qua MQTT meldingen hier.
Dit is dan wel v21.28, maar ik gok dat dit voor latere versie niet anders iscode:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 13/12 17:06:23 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 13/12 17:06:23 - *DEFROSTING: Toutside: -1.8°C 13/12 17:00:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31 13/12 17:00:40 - Function WAR: Setpoint change: From 29 to 30 °C 13/12 16:29:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30 13/12 16:29:03 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 21.59 °C) 13/12 15:48:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/12 15:48:41 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 45Hz, SP_Final: 29°C 13/12 15:38:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30 13/12 15:38:41 - Function SoftStart: Correction: 0 > 1 °C - (STABLE) Freq: 60Hz, SP_Final: 30°C 13/12 15:36:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/12 15:36:37 - Function SoftStart: Correction: -1 > 0 °C - (STABLE) Freq: 66Hz, SP_Final: 29°C 13/12 15:36:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 13/12 15:36:02 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (CATCH) Freq: 69Hz, SP_Final: 28°C 13/12 15:33:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 13/12 15:33:37 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 27°C 13/12 15:33:37 - Compressor: running 13/12 15:31:15 - Scheduler - Operation Mode: 0 13/12 15:30:15 - MQTT Command - SetOperationMode: 0 13/12 15:30:15 - Scheduler - Operation Mode: 0 13/12 15:21:42 - Compressor: stopped 13/12 14:30:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0 13/12 14:06:16 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 13/12 14:06:16 - Compressor: running 13/12 14:06:01 - *DEFROSTING: Finished 13/12 14:01:15 - Scheduler - Operation Mode: 3 13/12 14:00:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1 13/12 14:00:15 - MQTT Command - SetOperationMode: 3 13/12 14:00:15 - Scheduler - Operation Mode: 3 13/12 13:56:16 - *DEFROSTING: Toutside: -0.7°C 13/12 12:33:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/12 12:33:20 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 21.6 °C) 13/12 12:30:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30 13/12 12:30:42 - Function WAR: Setpoint change: From 30 to 29 °C 13/12 12:00:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0 13/12 11:38:09 - *DEFROSTING: Finished 13/12 11:38:09 - Compressor: running 13/12 11:30:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1 13/12 11:24:08 - *DEFROSTING: Toutside: -2.3°C 13/12 11:00:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0 13/12 10:36:28 - Compressor: running 13/12 10:36:23 - *DEFROSTING: Finished 13/12 10:30:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1 13/12 10:28:13 - *DEFROSTING: Toutside: -3.3°C 13/12 09:40:17 - Compressor: running 13/12 09:40:12 - *DEFROSTING: Finished 13/12 09:32:12 - *DEFROSTING: Toutside: -4.1°C 13/12 09:02:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31 13/12 09:02:10 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 21.59 °C) 13/12 09:01:14 - Scheduler - Quiet Mode: 0 13/12 09:00:14 - MQTT Command - SetQuietMode: 0 13/12 09:00:14 - Scheduler - Quiet Mode: 0 13/12 08:46:06 - Compressor: running 13/12 08:46:01 - *DEFROSTING: Finished 13/12 08:38:11 - *DEFROSTING: Toutside: -4.2°C 13/12 07:57:21 - Compressor: running 13/12 07:57:21 - *DEFROSTING: Finished 13/12 07:49:30 - *DEFROSTING: Toutside: -4.2°C 13/12 07:30:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0 13/12 07:08:20 - Compressor: running 13/12 07:08:20 - *DEFROSTING: Finished 13/12 07:00:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1 13/12 06:54:15 - *DEFROSTING: Toutside: -4.3°C 13/12 06:13:44 - Compressor: running 13/12 06:13:39 - *DEFROSTING: Finished 13/12 06:05:54 - *DEFROSTING: Toutside: -4.4°C 13/12 05:27:18 - Compressor: running 13/12 05:27:18 - *DEFROSTING: Finished 13/12 05:19:33 - *DEFROSTING: Toutside: -4.1°C 13/12 04:40:43 - Compressor: running 13/12 04:40:43 - *DEFROSTING: Finished 13/12 04:32:53 - *DEFROSTING: Toutside: -4°C 13/12 03:53:17 - Compressor: running 13/12 03:53:12 - *DEFROSTING: Finished 13/12 03:45:18 - *DEFROSTING: Toutside: -3.8°C 13/12 03:30:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0 13/12 03:06:11 - Compressor: running 13/12 03:06:11 - *DEFROSTING: Finished 13/12 03:00:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1 13/12 02:58:16 - *DEFROSTING: Toutside: -3.6°C 13/12 02:16:41 - Compressor: running 13/12 02:16:41 - *DEFROSTING: Finished 13/12 02:08:56 - *DEFROSTING: Toutside: -3.5°C 13/12 01:28:40 - *DEFROSTING: Finished 13/12 01:28:40 - Compressor: running 13/12 01:20:40 - *DEFROSTING: Toutside: -3.2°C 13/12 01:00:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0 13/12 00:38:19 - *DEFROSTING: Finished 13/12 00:38:19 - Compressor: running 13/12 00:30:41 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1 13/12 00:30:19 - *DEFROSTING: Toutside: -3.3°C 13/12 00:19:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30 13/12 00:19:24 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 21.79 °C) 13/12 00:11:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 13/12 00:11:54 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 21.8 °C)
Volgens mij komt dit door de kou.
Veel stabieler werkt de pomp nu met grotere warmteafgifte.
Heb ik al gedaanedterbak schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 17:12:
MQTT Command - SetForceDefrost: 0
Die ga ik tekkellen straks die hoort niet want dat is geen command, die gestuurd wordt. maar hier stiekum toch
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
die kwam van de trigger zie ik al. 1/5 min (wat eigenlijk 1/30 min was)
Ja, toggle is nu button. Wordt zelfs rood tijdens een defrost.edterbak schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 17:16:
ah top.
die kwam van de trigger zie ik al. 1/5 min (wat eigenlijk 1/30 min was)
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
KIJK> dat is een fix die effectief en nuttig is. zo zie ik ze graagMaarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 17:18:
[...]
Ja, toggle is nu button. Wordt zelfs rood tijdens een defrost.
WAR en RTC en RTC on/off alle geactiveerd.
temp in huis hoog genoeg dus wp netjes in rust. zoals het hoort.
even als test een nachtverlaging in laten schakelen via Schedule.
resultaat : wp gaat wederom draaien. is nie goe nie.
kan het iets met timing te maken hebben oid?
Nichtreduction? Das weer een hele andere featuresjampeter schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 17:28:
net voor nichtreduction geeft ie power =1
denk dat daar de trigger zit
sjampeter schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 17:24:
draai nu op 21.29.
WAR en RTC en RTC on/off alle geactiveerd.
temp in huis hoog genoeg dus wp netjes in rust. zoals het hoort.
even als test een nachtverlaging in laten schakelen via Schedule.
resultaat : wp gaat wederom draaien. is nie goe nie.
kan het iets met timing te maken hebben oid?
1
| Scheduler - Power: 1 |
Dat komt van de scheduler. doe eens een logje van System Check delen.
Denk dat jij bij de Night reduction room setpoint Override aan hebt staan?!?
Volgens mij kan een Override alleen de WP aanzetten. Of dat in dit geval niet zou moeten mogen is een ander verhaal...
[ Voor 101% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 17:56 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
We zien het straks wel aan System Check uitdraai.
[ Voor 87% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 18:19 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


hmm. system check krijg ik niet meer in 1 scherm
hoe maken jullie die mooie lange overzichten?
en inderdaad die MQTT blocker is niet handig van mij.

Plaats ze dan in </> code tags hier.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
| - - - --------------------------------> finished checking Function reduce pump speed Function reduce pump speed: 0 LowSpeed: 254 SavedPumpspeed: 140 PumpMaxFlowSetting: 140 -------------------------------> finished checking MQTT-blocker and manual on/off settings MQTT_Block_select: 1 MQTT_Block_default_3: 0 MQTT_Block_default_2: 1 MQTT_Block_default_1: 0 MQTT_Block_Allow_function_rtc_onoff: undefined MQTT_Block: 1 ----------------------------------------> finished checking SoftStart Function - SoftStart Quietmode is disabled Function - SoftStart is enabled ----------------------------------------> finished showing hystorical data The compressor has started 3 times in the last 24 hours Highest compressor frequency ever recorded: 59 Hz Total hours: 2294, Starts: 1709, averige runtime: 1.3 hours Total Defrosts: 67, today 5, yesterday 10 Total MQTT-Commands send: 1215, today 26, yesterday 78 ----------------------------------------> finished checking RTC RTC Booster status 0 RTC will switch heatpump on at 17.8°C (now 19.51°C) (power is off) RTC Room setpoint 18°C Function RTC turn heat on/off is enabled Function RTC is enabled F_rtc_on_off_active: 1 ----------------------------------------> finished checking scheduler Schedule_1 water verwarmen, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 02:00, OperationMode4 (override) Schedule_2 einde water verwarmen, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:55OperationMode0 (override) Schedule_4 stille modus nacht aan, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:00, QM_2 Schedule_5 stille modus nacht uit, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 07:00, QM_0 Schedule_6 nachtverlaging aan, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 17:34NightmodeON (override) Schedule_7 nachtverlaging uit, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 17:32NightmodeOFF (override) Scheduler: 6 tasks are currently active F_stored_next_operating_mode: undefined (ok) SolarFunction_active: undefined solar_block_scheduler: undefined (ok) ----------------------------------------> finished checking HP status No 1-wire sensors connected to Heishamon No custom kWh-devices detected Total errors: 0, last error: No error This flow is running for 1 hours without a restart. SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode SYSTEM: Persistent storage is configured correctly Target=53°C, Inlet=11°C, Outlet=15°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=0, 0 Watt HP power is off, operation mode Heat only, threeway valve in position Room *SYSTEM: MQTT-Commands are blocked, this flow will not function correctly. ----------------------------------------> initialize check - - - |
2] Haal bij je taken waarbij de WP niet aan of uit moet de OVERRIDE weg (in scheduler).
3] Lowspeed = 254, geen idee hoe dat komt, maar zet die lager of gelijk aan pumpspeed (Settings)
Try Night reduction room setpoint again
Misschien kan @edterbak even uitleggen wat die Override precies doet en of die voor dit soort dingen misschien beter niet uitgevoerd moet worden...
[ Voor 32% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 18:57 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
:strip_exif()/f/image/Iy8X3TWlR46nhhalfZ3vmRiM.gif?f=fotoalbum_large)
Heel mijn RTC grafiek f*cked up van al dat testen...
[ Voor 6% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 19:14 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
1
2
3
4
5
| 13/12 19:12:27 - RTC: Room setpoint changed to: 19.2 °C 13/12 19:12:27 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: OFF, Room setpoint: 19.2 °C 13/12 19:05:27 - RTC: Room setpoint changed to: 18 °C 13/12 19:05:27 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 18 °C 13/12 18:58:24 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be sent normally. |
works like a charm. geen idee wat er hier fout gegaan is. ga nog wat testen
excuus voor de verwarring
Dan moeten we dat even aanpassen voor sommige scheduled tasks denk ik.
Als een Override altijd een power on geeft, misschien hernoemen naar. Force HP on...
[ Voor 25% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 19:18 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
De Wp wordt in mijn geval pas efficiënt (weinig stroom verbruik) als hij niet telkens een defrost moet verwerken. Vandaar dat ik de defrosts liever verder uit elkaar zie dan rennen en defrosten elk uur 😅Aikon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 15:52:
[...]
Je therorie klopt denk ik wel, maar dan omdat je simpelweg minder warmte/kou opwekt. Dus dan moet de compressor langer doorwerken, en heb je netto evenveel defrosts pr geleverde warmte gok ik.
Of hard werken en snel een defrost, of rustig werken en later diezelfde defrost, maar dan ondertussen energie tekort komen (want: anders was 'ie dus zelf wel gaan aftoeren).
En de compressor toert alleen op als de warmtevraag er ook is, anders zal die toch rustiger gaan draaien.
Het idee was meer dat die Pana gewoon lekker bezig is, dan komt er een defrost, en dan gaat 'ie gewoon lekker verder waar die mee bezig was. Geen bemoeienis verder van Softstart of Quiet Mode nodig op dat moment.
Maar goed, dit is de 3e week dat de Wp bij ons draait.. dus ik sta qua kennis over de pana nog niet heel ver.
Voor mij ook een reden om een Wp nog niet volmondig te kunnen aanbevelen bij anderen. Een cv ketel is een stuk makkelijker te beheren / bedienen dan een Wp 😅 en heeft geen last van welk weer dan ook.
zie onderstaand log, wp ging vrolijk draaien.
de reden dat override aanstond, geen idee eigenlijk haha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| 13/12 19:26:45 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.61°C) 13/12 19:25:45 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.6°C) 13/12 19:25:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 37 13/12 19:25:40 - Compressor: running 13/12 19:25:40 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 22Hz, SP_Final: 37°C 13/12 19:24:44 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.59°C) 13/12 19:23:44 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.58°C) 13/12 19:22:44 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.59°C) 13/12 19:22:30 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 19.58°C) 13/12 19:22:27 - MQTT Command - SetHeatpump: 1 13/12 19:22:27 - RTC: Room setpoint changed to: 18 °C 13/12 19:22:27 - Scheduler - Nightreduction room setpoint: ON, Room setpoint: 18 °C 13/12 19:22:27 - Scheduler - Power: 1 |
bij mij blijven ze netjes staan.Aikon schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 19:28:
Trouwens, die override settings moet ik wel elke keer opnieuw zetten na een nieuwe flow. Is dat normaal of alleen bij mij? Want dat kan ook voor onverwachte situaties zorgen.
ingestelde pompsnelheid ben ik wel kwijt.
staat jouw persistent storage juist?
Tsjah, het is ook het weer in combinatie met wat zaken die je gewoon niet kunt voorkomen als je warmte aan de lucht wilt onttrekken.xtr3me schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 19:28:
[...]
De Wp wordt in mijn geval pas efficiënt (weinig stroom verbruik) als hij niet telkens een defrost moet verwerken. Vandaar dat ik de defrosts liever verder uit elkaar zie dan rennen en defrosten elk uur 😅
Maar goed, dit is de 3e week dat de Wp bij ons draait.. dus ik sta qua kennis over de pana nog niet heel ver.
Voor mij ook een reden om een Wp nog niet volmondig te kunnen aanbevelen bij anderen. Een cv ketel is een stuk makkelijker te beheren / bedienen dan een Wp 😅 en heeft geen last van welk weer dan ook.
Paar graden kouder en er zit minder vocht in de lucht, en dus minder defrosts. Maar het blijft de sport om net genoeg van de WP te vragen om het huis warm te krijgen.
Das in die zin overigens ook niet anders dan met een CV ketel, alleen kijken mensen vaak niet naar de optimalisatie daarvan. Die dingen kunnen echt wel naar 50 graden en lager in de meeste huizen. Heb twee seizoenen op 35 graden gedraaid zelf.
Ik heb buren die rustig drie keer zoveel stookten als ik toen ik nog en ketel had. In exact een zelfde huis. Die tikken nu 1000 euro in de maand af

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 13-12-2022 19:37 ]
Welke pompsnelheid ben je kwijt, de standaard instelling op settings?sjampeter schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 19:30:
[...]
bij mij blijven ze netjes staan.
ingestelde pompsnelheid ben ik wel kwijt.
staat jouw persistent storage juist?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik zeg ook 'gok ik', ik weet het ook niet helemaal zeker. Maar idd, met veel defrosts wordt het niet beter, maar als 'ie echt telkens moet rennen, dan is dát het probleem. Want als je hem laat lopen (ipv rennen), zal het niet warm genoeg worden. hij gaat niet voor niks rennenxtr3me schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 19:28:
[...]
De Wp wordt in mijn geval pas efficiënt (weinig stroom verbruik) als hij niet telkens een defrost moet verwerken. Vandaar dat ik de defrosts liever verder uit elkaar zie dan rennen en defrosten elk uur 😅
Maar goed, dit is de 3e week dat de Wp bij ons draait.. dus ik sta qua kennis over de pana nog niet heel ver.
Voor mij ook een reden om een Wp nog niet volmondig te kunnen aanbevelen bij anderen. Een cv ketel is een stuk makkelijker te beheren / bedienen dan een Wp 😅 en heeft geen last van welk weer dan ook.
Maar idd, zonder technische kennis, veel te veel tijd, en deze flow, was het echt geen succes geworden bij mij, mijn huis is wat dat betreft echt een grensgeval. Maar met moderne isolatie en vloerverwarming zou ik wel een warmtepomp aanbevelen.
Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 19:49:
[...]
Welke pompsnelheid ben je kwijt, de standaard instelling op settings?
:fill(white):strip_exif()/f/image/BISqef5QVOAEHnNrpTtSHlAr.png?f=user_large)
deze
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
net even opnieuw versie 29 erop gezet en nu pakt ie ze wel
beschouw maar als niet verzonden haha.
ik ga eerst weer eens een nachtje draaien
Was in den beginne overtuigd dat 100 zat was, nu op 300 staan
Edit:
O valt nu wel mee sinds SS tijdens defrost uit staat, vandaag en gister onder 85 msg.
[ Voor 32% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 20:11 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
ik was tevens wat aan het experimenteren met het "uitzetten op thermostaat"
daar zit nog steeds de RTC on/off wat te verpesten, maar daar wordt aan gewerkt dacht ik.
ik draai gewoon weer een nachtje.
Edit : ik heb er maar 34 tot nu. loopt afgezien van de defrosts redelijk goed zo
[ Voor 15% gewijzigd door sjampeter op 13-12-2022 20:20 ]
Ah, daar komt de aap uit de mouwMaarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 20:08:
Zet die max mqtt/day niet te laag.
Was in den beginne overtuigd dat 100 zat was, nu op 300 staan
Edit:
O valt nu wel mee sinds SS tijdens defrost uit staat, vandaag en gister onder 85 msg.
Total Defrosts: 40, today 7, yesterday 7
Total MQTT-Commands send: 3560, today 119, yesterday 234
Ik heb em op 450 staan
misschien domme vraag, maar waar kan ik die payload vinden?edterbak schreef op zondag 11 december 2022 @ 23:48:
[...]
Om de grafiek tot leven te brengen moet je even data manipulatie toepassen..
Wat je in bovenstaande code aantreft, is een stukje tekst "null". Dit is de oorzaak dat het fout blijft gaan, ook al komt er een nieuwe waarde binnen.
[Afbeelding]
In WP Dash >> [Load bar-chart data] node editen.
Daar staat op regel 4 // var dhw = {....};
Daar // voor weghalen;
Dan je eigen regel met {"payload......} plakken;
Vervolgens mag je de code corrigeren. Het gedeelte dat gecorregeerd moet worden zit meer naar rechts..
[Afbeelding]
null vervangen door een getal dat realistischer is, ik stel voor ~2.9 ofzo.
DONE >> Deploy modified nodes
klik op inject node [Restore after boot].
Als het goed is, ziet je grafiek er binnen 15 minuten weer prima uit. Als dat te lang duurt, klik je op de [Once per 15minutes] daar vlak onder.
Als dat heeft gewerkt, moet je in de [Load bar-chart data] functie node regel 4 weer commenten door er // voor te zetten.
@Maarten69 @Balans
Dit is ook voor jullie de oplossing om de grafiek te herstellen.
in heel die node, kan ik geen null vinden
Die zit in de global context data.sjampeter schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 20:38:
[...]
misschien domme vraag, maar waar kan ik die payload vinden?
in heel die node, kan ik geen null vinden
Maar bij mij had dit zichzelf al hersteld inmiddels.
Ik kan het ook uitzoeken natuurlijk, maar als je die bij night reduction room setpoint (schedule) bij zet dan zet hij de WP aan. Is dat altijd je bedoeling geweest?edterbak schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 20:56:
Wat wil je weten over die override?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
By default a task will only run if the heat pump is powered on. If you want the heat pump to be powerd on when a task is triggered, enable the override toggle
Dus als je een Operating Mode instelt, en override staat uit, doet ie niks als de pomp uit staat.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik weet niet of je dat hebt ingebouwd bij night reduction. Dat moet ik controleren. als jij hier geen andacht aan besteed heb, lijkt het me sterk dat de pomp aan gaat. Maar het kan.Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 20:59:
[...]
Ik kan het ook uitzoeken natuurlijk, maar als je die bij night reduction room setpoint (schedule) bij zet dan zet hij de WP aan. Is dat altijd je bedoeling geweest?
Welke nightreduction moet ik checken? water of room?
roomedterbak schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:02:
@Maarten69
Welke nightreduction moet ik checken? water of room?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
override zet altijd de pomp aan als de task uitgevoerd wordt.
iedere actie.
[ Voor 8% gewijzigd door edterbak op 13-12-2022 21:04 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
De // verwijderen was voor mij genoeg om er data in DHW te krijgen .
De regel kopieren en eronder plaatsen met dhw veranderen naar heat en HEAT was voldoende om de boel ingevuld te krijgen.
Eeen beetje bedonderen maar goed je krijgt er info in de status balken.
Of de regels ook geactualiseerd worden kan ik waarschijnlijk pas volgende maand vertellen
[ Voor 10% gewijzigd door Balans op 13-12-2022 21:08 ]
Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
| - - - --------------------------------> finished checking Function reduce pump speed Function reduce pump speed: 1 LowSpeed: 100 SavedPumpspeed: 144 PumpMaxFlowSetting: 144 -------------------------------> finished checking MQTT-blocker and manual on/off settings MQTT max messages allowed per day (reset at midnight): 300 MQTT_Block_select: 0 MQTT_Block_default_3: 1 MQTT_Block_default_2: 0 MQTT_Block_default_1: 0 MQTT_Block_Allow_function_rtc_onoff: 0 MQTT_Block: 0 ----------------------------------------> finished checking SoftStart Function - SoftStart Quietmode is disabled Function - SoftStart is enabled ----------------------------------------> finished showing hystorical data The compressor has started 244 times in the last 24 hours Highest compressor frequency ever recorded: 78 Hz Total hours: 610, Starts: 552, averige runtime: 1.1 hours Total Defrosts: 129, today 19, yesterday 14 Total MQTT-Commands send: 4872, today 65, yesterday 83 ----------------------------------------> finished checking RTC RTC Booster status 1 RTC will switch heatpump off at 20.6°C (now 20.4°C) (power is on) RTC Room setpoint 20.6°C Function RTC turn heat on/off is enabled Function RTC is enabled F_rtc_on_off_active: 0 ----------------------------------------> finished checking scheduler Schedule_1 Stiltemodus aan 3, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 22:00, QM_3 Schedule_2 Stiltemodus naar 1, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 07:00, QM_1 Schedule_3 Stiltemodus uit 0, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 08:00, QM_0 Scheduler: 3 tasks are currently active F_stored_next_operating_mode: undefined (ok) SolarFunction_active: undefined (ok) solar_block_scheduler: undefined (ok) ----------------------------------------> finished checking HP status Found 2 1-wire sensors connected to Heishamon Found 1 custom kWh-device(s) connected to Heishamon Total errors: 0, last error: No error This flow is running for 4 hours without a restart. SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode SYSTEM: Persistent storage is configured correctly Target=30°C, Inlet=27.25°C, Outlet=31°C, Freq=57 Hz, Quiet mode=0, 1600 Watt HP power is on, operation mode Heat only, threeway valve in position Room ----------------------------------------> initialize check - - - |
Ik vind het wel handig als mensen dit delen bij problemen/vragen.
[ Voor 187% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 21:17 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Gelukkig hebben mijn zonnepanelen 0,176 kWh terug geleverd
[ Voor 41% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 21:17 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
hmm.edterbak schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 21:04:
ah laat maar.
override zet altijd de pomp aan als de task uitgevoerd wordt.
iedere actie.
de uitgevoerde actie is feitelijk het setpoint veranderen.
bij mij stond de wp netjes uit, door RTC on/off.
de temp in huis was ruim hoog genoeg.
dus door setpoint te verlagen, zou eigenlijk de wp en compressor toch echt niet aan mogen gaan.
geen groot drama hoor inderdaad maar wel iets om in de gaten te houden.
de override kan heel makkelijk aangezet worden, terwijl er gevolgen kunnen onstaan welke je in 1e instantie niet verwacht had.
de naamgeving vindt ik opzich wel prima, echter iets meer waarschuwing zou voor sommige gebruikers mogelijk problemen kunnen voorkomen.
op zich een override bij een nightreduction zou wel moeten kunnen denk ik.
stel dat de wp echt uit staat, en je wil dat ie absoluut het setpoint verlaagd, dan zal ie dit zonder override nooit uitvoeren en het normale setpoint aanhouden. toch???