Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 43 ... 123 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Maarten69 schreef op zondag 11 december 2022 @ 18:03:
[2] Heishamon_MQTT_Reconnects.
Hiermee bedoelde ik het tonen van het aantal reconnects. Heb ik al op personal tab.
Het is irrelevant om dit te tonen. Er is niks dat je vanuit de flow er aan kunt doen. Misschien heeft het ook geen eens invloed op de werking. Zolang het niet aanwijsbaar is dat het een issue is, waarom zou je er naar kijken? :) Is er voor zover je weet een probleem hiermee? Als dit wel zo is, kan het opgenomen worden uiteraard. :) geen punt.
[3] last run kWh, averige kWh/run.
Skip maar, was een hersenspinsel.

[5] Selectable from Dashboard Hardware .
Kies je eigen kWh meter indien gedetecteerd (tbv cop, energy etc).
Detecteren kan ik nu al.

[6] fix unneeded punmpspeed mqtt sending.
Bij herstart zend hij pump speed uit.
Onnodig. Zelfde als de SetHeatpump 1 en DHW 52 wat jij laatst had.
De pump speed functie, die heb ik nog helemaal niet bekeken. Ik kan er niks over zeggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 24-10 16:10
@edterbak DHW doe ik ook vandaag no g een run gedaan

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Balans schreef op zondag 11 december 2022 @ 20:38:
@edterbak DHW doe ik ook vandaag no g een run gedaan
Okay, thanks. Dan staat er denk ik nog een null

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Setpoint normal weghalen kan ook natuurlijk, dan huidige stand opslaan en weer herstellen. Slimmer ook thanks @sjampeter

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
MikeyMan schreef op woensdag 7 december 2022 @ 16:50:
@edterbak sorry, lichte paniek, hij sloeg echt enorm op hol.
In bijvoorbeeld deze post:

edterbak in "Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen"

DHW waarde ziet er zo uit:
code:
1
{"payload":[{"labels":["2022-01","2022-02","2022-03","2022-04","2022-05","2022-06","2022-07","2022-08","2022-09","2022-10","2022-11","2022-12"],"series":["DHW"],"data":[[0,0,0,0,0,0,0,0,1.13,3.47,3.12,null]]}],"topic":"DHW","_msgid":"96a92ba730aa8cb4","_event":"node:5787c91b303f2538","bar_keys":["202201","202202","202203","202204","202205","202206","202207","202208","202209","202210","202211","202212"],"data_counter":[{"202212":2138}],"topics":["DHW"],"DHW_last":0,"data_min":0,"data_max":null,"data_sum":null,"settings":{"unit":"","x_size":"12","precision":2,"is_meter_reading":false,"agg_by":"avg"},"info":"data restored"}
Om de grafiek tot leven te brengen moet je even data manipulatie toepassen..
Wat je in bovenstaande code aantreft, is een stukje tekst "null". Dit is de oorzaak dat het fout blijft gaan, ook al komt er een nieuwe waarde binnen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gQLoMlFxFeZzqC0LutqHcI_WaKU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2XsiL0xzIpUzqKaUqSPVeSyh.png?f=fotoalbum_large

In WP Dash >> [Load bar-chart data] node editen.
Daar staat op regel 4 // var dhw = {....};
Daar // voor weghalen;
Dan je eigen regel met {"payload......} plakken;

Vervolgens mag je de code corrigeren. Het gedeelte dat gecorregeerd moet worden zit meer naar rechts..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/88sb11hrHzEAXou3p0N9x-5ngDk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qm9Cs9bAmq3Y3ymyssop5ZFf.png?f=fotoalbum_large

null vervangen door een getal dat realistischer is, ik stel voor ~2.9 ofzo.

DONE >> Deploy modified nodes

klik op inject node [Restore after boot].

Als het goed is, ziet je grafiek er binnen 15 minuten weer prima uit. Als dat te lang duurt, klik je op de [Once per 15minutes] daar vlak onder.

Als dat heeft gewerkt, moet je in de [Load bar-chart data] functie node regel 4 weer commenten door er // voor te zetten.

@Maarten69 @Balans
Dit is ook voor jullie de oplossing om de grafiek te herstellen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Fixed:
[9] Linking RTC roomtemperature setpoint to nightreduction roomsetpoint
Fixed:
[8] COP monthly not producing values.@Balans
Dit ligt aan het gegeven dat sommige geen DHW hebben. Dan komt er nooit een grafiek uit.
Kan ook liggen aan een NaN waarde waardoor de verdere opbouw ook niet meer loopt.
Ik heb de grafiek flexibel gemaakt. Het maakt hierbij niet meer uit of je alleen DHW, of alleen HEAT of HEAT en DHW draait. De grafiek komt er nu altijd uit.
Voorwaarde dat er geen "null" ergens in de data staat. De fix daarvoor staat in de post hierboven.

Ik ga nu een versie uploaden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
[2022-12-12] v21.27 beta (experimental). Changes:
  • - [FIX] - COP 12month chart now working robustly. Does not matter if only DHW, only HEAT or both are installed now. It will produce a graph anyway.
  • - [FIX] - Connect toggle Dashboard: [RTC - room temperature PV] to toggle Dashboard: [Scheduler > Setpoint normal]
  • - [FIX] - When rebooting NodeRed, sending mqtt commands (enable pump / dhw temperature) now removed.
  • - [FIX] - When rebooting NodeRed, sending mqtt weird commands to SET5 SetZ1HeatRequest, like NaN, 0 or negative values.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
@Maarten69
Kun je de pump speed uitleggen? Het lijkt op een functie. Als ik snap wat de regels zijn wanneer die wat doet kan ik heb in het dashboard verwerken voor je.
Misschien kun je het uitleggen aan mij combineren met het maken van een Engelse help tekst. 2 vliegen.
Kan je hier doen als je wil.

Ter informatie, ik heb in debug tab wat kleine dingen aangepast.
Mqtt in nodes vervangen door link in nodes. Frequentie bv. Niks functioneels

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
De setpoint bij RTC is alleen een weergave van de gekozen instelling bij Scheduler. Die 'weergave' kan je tijdelijk aanpassen en gaat ook gelden, maar bij een verandering van setpoint via de Scheduler, pakt hij de instelling die je bij Scheduler hebt gezet. Dat kan je een 1-way sync noemen, maar dat moet geen 2-way sync worden zoals @Maarten69 aangeeft.

Overigens is het ook juist makkelijk zoals het nu werkt, ik ging gistermiddag van huis tot laat, dus heb via RTC de setpoint alvast lager gezet. Verder geen omkijken naar, hij pakt vanzelf de nachtverlaging en de 'oude' setpoint de volgende ochtend.

@edterbak RTC on/off werkt hier vlekkeloos, dus kan van de lijst

Waar ik het meest tegenaan loop is de aan/uit detectie, maar die staat op de lijst.

Daarnaast is er nog wat afwerking te doen met de booster. :)

[edit] oh, er was nog een pagina... RTC setpoint gefixed, helemaal goed, maar dan mag een vakantiemodus op de to-do :)

[ Voor 6% gewijzigd door Aikon op 12-12-2022 09:19 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 12 december 2022 @ 08:43:
@Maarten69
Kun je de pump speed uitleggen? Het lijkt op een functie. Als ik snap wat de regels zijn wanneer die wat doet kan ik heb in het dashboard verwerken voor je.
Misschien kun je het uitleggen aan mij combineren met het maken van een Engelse help tekst. 2 vliegen.
Kan je hier doen als je wil.

Ter informatie, ik heb in debug tab wat kleine dingen aangepast.
Mqtt in nodes vervangen door link in nodes. Frequentie bv. Niks functioneels
Simpel gezegd:
- Compressor aan: Pump max speed hoog
- Compressor uit: pump max speed laag

Overigens heb ik net na de deploy de payload nog eens opgepakt om in de Load Bar Chart data functie te zetten, maar ik heb geen null meer staan.

code:
1
{ "payload": [{ "labels": ["2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12"], "series": ["DHW"], "data": [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.13, 3.47, 3.12, 1.4]] }], "topic": "DHW", "_msgid": "d63bf905f525d5b1", "_event": "node:5787c91b303f2538", "bar_keys": ["202201", "202202", "202203", "202204", "202205", "202206", "202207", "202208", "202209", "202210", "202211", "202212"], "data_counter": [{ "202212": 4360 }], "topics": ["DHW"], "DHW_last": 0, "data_min": 0, "data_max": 3.47, "data_sum": 9.12, "settings": { "unit": "", "x_size": "12", "precision": 2, "is_meter_reading": false, "agg_by": "avg" }, "info": "data restored" }


Al opgelost door installeren laatste vesie dan?

[ Voor 41% gewijzigd door MikeyMan op 12-12-2022 09:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Aikon schreef op maandag 12 december 2022 @ 09:16:
De setpoint bij RTC is alleen een weergave van de gekozen instelling bij Scheduler. Die 'weergave' kan je tijdelijk aanpassen en gaat ook gelden, maar bij een verandering van setpoint via de Scheduler, pakt hij de instelling die je bij Scheduler hebt gezet. Dat kan je een 1-way sync noemen, maar dat moet geen 2-way sync worden zoals @Maarten69 aangeeft.

Overigens is het ook juist makkelijk zoals het nu werkt, ik ging gistermiddag van huis tot laat, dus heb via RTC de setpoint alvast lager gezet. Verder geen omkijken naar, hij pakt vanzelf de nachtverlaging en de 'oude' setpoint de volgende ochtend.
Ik wil niet dat RTC setpoint een andere betekenis krijgt. SP is SP. Geen weergave van wat anders. Bij nacht verlaging aan of uit moet het actuele getal kloppen en een aanpassing op SP op rtc tab altijd direct overgenomen worden. Dit veranderen is tegen het gevoel.

zal ik de verbinding naar scheduler dan of normaal, of verlaagd laten linken? Dus dat die Afhankelijk is of de functie nachtverlaging aan is of uit
Is dat een optie?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op maandag 12 december 2022 @ 09:37:
[...]

Ik wil niet dat RTC setpoint en andere betekenis krijgt. SP is SP. Geen weergave van wat anders. Bij nacht verlaging aan of uit moet het actuele getal kloppen en een aanpassing op SP op rtc tab altijd direct overgenomen worden. Dit veranderen is tegen het gevoel.
Ja eens, echter kan/kon het nu daar mooi gebruikt voor worden ;)
zal ik de verbinding naar scheduler dan of normaal, of verlaagd laten linken? Dus dat die Afhankelijk is of de functie nachtverlaging aan is of uit
Is dat een optie?
Die volg ik niet?

Áls je het linkt, dan direct. Ik zou hem eigenlijk uberhaupt niet wijzigbaar maken op RTC dan, dat doe je al elders...

Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VMQi4e5gUeVcuoPcufmJoiAeZ18=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WsfcUuAWMXA30JXEDVCueRAD.png?f=user_large

Om 17:15 ging ik weg en heb ik de setpoint op tab RTC handmatig op hetzelfde setpoint als de nachtverlaging gezet. Om 21:00 gaat de nachtverlaging netjes in, al zie je dat natuurlijk niet. En om 7:00 gaat het oorspronkelijk overdag setpoint weer in. Echter superhandig eigenlijk.

(Helaas ging de fans op de radiator niet aan, maar dat is een ander verhaal, je ziet wanneer ze aan gaan)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Aikon schreef op maandag 12 december 2022 @ 09:50:
[...]

Ja eens, echter kan/kon het nu daar mooi gebruikt voor worden ;)


[...]

Die volg ik niet?

Áls je het linkt, dan direct. Ik zou hem eigenlijk uberhaupt niet wijzigbaar maken op RTC dan, dat doe je al elders...

Voorbeeldje:
[Afbeelding]

Om 17:15 ging ik weg en heb ik de setpoint op tab RTC handmatig op hetzelfde setpoint als de nachtverlaging gezet. Om 21:00 gaat de nachtverlaging netjes in, al zie je dat natuurlijk niet. En om 7:00 gaat het oorspronkelijk overdag setpoint weer in. Echter superhandig eigenlijk.

(Helaas ging de fans op de radiator niet aan, maar dat is een ander verhaal, je ziet wanneer ze aan gaan)
Je voorstel over het linken is beter dan inderdaad. Gewoon niet gelinkt naar iets wat je op rtc tab doet.

Is het niet nuttig voor je om een toggle te bouwen welke de nachtverlaging roomSP aan/uit zet? :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op maandag 12 december 2022 @ 09:59:
[...]


Je voorstel over het linken is beter dan inderdaad. Gewoon niet gelinkt naar iets wat je op rtc tab doet.

Is het niet nuttig voor je om een toggle te bouwen welke de nachtverlaging roomSP aan/uit zet? :P
Die toggle moet je dan wel weer terug zetten zelf. Je kan het ook andersom gebruiken trouwens, als het een keer laat wordt, zet je de SP weer hoger als de nachtverlaging in gaat.

Maar ook hier moet even goed over nagedacht worden, een manier om tijdelijk de huidige setpoint te overschrijven en een vakantiemodus. Die 2 hebben veel overlap.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Een toggle geeft de status weer,
Als je hem om zet, zet je daarmee de functie ook aan of uit
Net zoals op Home tab nacht verlaging water.

Vakantie modus is nog zo een ding. Er is een functie op de pomp die zo heet. Maar dat heb ik nog niks mee gedaan

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op maandag 12 december 2022 @ 08:43:
@Maarten69
Kun je de pump speed uitleggen? Het lijkt op een functie. Als ik snap wat de regels zijn wanneer die wat doet kan ik heb in het dashboard verwerken voor je.
Misschien kun je het uitleggen aan mij combineren met het maken van een Engelse help tekst. 2 vliegen.
Kan je hier doen als je wil.

Ter informatie, ik heb in debug tab wat kleine dingen aangepast.
Mqtt in nodes vervangen door link in nodes. Frequentie bv. Niks functioneels
Indien switch Reduce Pump Speed actief:

Compressor on: Normal pump speed
Compressor off: Low pump speed
exception: defrosting

Praten we al een maandje over, maar draaide bij @MikeyMan op een personal tab.

[ Voor 10% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 10:36 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Maarten69 Zie op de system tab dit staan:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lEYWRqW5-07VPa6kWq3g6H4L9HA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rLoFwre25ISc4vbcahAjXP7b.png?f=fotoalbum_large

Maar zonder timestamp/datum is het wat lastig herleiden van wanneer dit is :)

Overigens gisteren 'maar' 167 mqtt berichten.

Vandaag met wat deploys al 127.

[ Voor 17% gewijzigd door MikeyMan op 12-12-2022 10:42 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan Bewust gekozen zonder timestamp in dat log vanwege de leesbaarheid.

Mocht het relevant zijn, logt hij het zeker naar main log. (daar heb je tijden)
Die bovenste melding is bij elke start (na deploy) overigens.

Goed ik zit nu ook op 21.27 beta.
Mijjn montly COP toont november ( HEAT) weer, thanks @edterbak

[ Voor 38% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 11:03 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Ik had niet goed begrepen wat die link rtc schedule room sp moest worden. Ik zal het straks corrigeren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@edterbak Mocht je nog een upload doen.
Zou je dan in de function node: Function Quietmode Add-on bovenaan deze code in willen voegen?
Dit zorgt ervoor dat tijdens een defrost de Quietmode niet telkens aan en uitgezet wordt bij het starten en stoppen van de compressor.
code:
1
2
3
4
// Make an exception (bypass) during defrost routine:
if (global.get('ForceDefrost', "file") == 1) {
    return [null, null]; // Do NOT send to log otherwise the filter node will pass this disabled-msg and SS disabled-msg in turn.
}

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 11 december 2022 @ 16:51:
[...]
Welke trigger node 30 sec bedoel je precies?
edterbak schreef op zondag 11 december 2022 @ 16:55:
@Maarten69
laat maar.
ik heb het gezien, gesnapt en opgelost
Ben toch wel benieuwd welke oplossing je gevonden hebt, ik zie het namelijk niet.
EDIT: Gevonden in de node Function WAR2DIRECT
Ben beetje bang dat dit nog niet voldoende is.

[ Voor 10% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 12:51 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 12:42:
[...]


[...]

Ben toch wel benieuwd welke oplossing je gevonden hebt, ik zie het namelijk niet.
EDIT: Gevonden in de node Function WAR2DIRECT
Ben beetje bang dat dit nog niet voldoende is.
Nee, dat is niet de oplossing die alles oplost van de loop.
Wat je daar gevonden hebt in WAR, zit op veel meer plekken nu. gewoon niks uitsturen als de informatie nog niet ontvangen of bekend is. Vooral tijdens het opstarten kwamen hierdoor vage boodschappen.

Dit lost het wel op volgens mij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JBFUNCqfwPv8rtCo-ceapnpodqA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FjGabejT3VF5oHYGe0wC12Xz.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 12-12-2022 12:53 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Daar stond gewoon return null; nu wordt de loop altijd gestop door 99

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Inderdaad, die zou de trigger node resetten. Netjes.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 12:35:
@edterbak Mocht je nog een upload doen.
Zou je dan in de function node: Function Quietmode Add-on bovenaan deze code in willen voegen?
Dit zorgt ervoor dat tijdens een defrost de Quietmode niet telkens aan en uitgezet wordt bij het starten en stoppen van de compressor.
code:
1
2
3
4
// Make an exception (bypass) during defrost routine:
if (global.get('ForceDefrost', "file") == 1) {
    return [null, null]; // Do NOT send to log otherwise the filter node will pass this disabled-msg and SS disabled-msg in turn.
}
Ik zal over 30min een upload doen denkik.
Ik ben die nightreductio netjes aan hetmaken nu. werkt prima zo.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 12:55:
[...]

Inderdaad, die zou de trigger node resetten. Netjes.
Inderdaad. Voelde ook heel lekker dat ik dit bedacht.
Simpel, doch effectief :9

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
@Aikon @Maarten69
Dit is wat ik er nu van heb gemaakt.
Toggle is operationeel. kun je altijd zelfstandig aan/uitzetten
scheduler werkt ook. resultaat is altijd zichtbaar via togggle.

Is dit goed?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cvv3OYdEGjN-zd1mjQTcemgpzP4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ngzZjPgwvHT4lJUs6QbApWIw.png?f=fotoalbum_large
voor de duidelijkheid. daar staan in de screenshot nu 2 dezelfde temperaturen. dat heb ik express gedaan bij mij om het warm te houden.

[ Voor 13% gewijzigd door edterbak op 12-12-2022 13:20 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 12:35:
@edterbak Mocht je nog een upload doen.
Zou je dan in de function node: Function Quietmode Add-on bovenaan deze code in willen voegen?
Dit zorgt ervoor dat tijdens een defrost de Quietmode niet telkens aan en uitgezet wordt bij het starten en stoppen van de compressor.
code:
1
2
3
4
// Make an exception (bypass) during defrost routine:
if (global.get('ForceDefrost', "file") == 1) {
    return [null, null]; // Do NOT send to log otherwise the filter node will pass this disabled-msg and SS disabled-msg in turn.
}
Code staat nu bovenaan. Is dit wat je wil?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
// Make an exception (bypass) during defrost routine:
if (global.get('ForceDefrost', "file") == 1) {
    return [null, null]; // Do NOT send to log otherwise the filter node will pass this disabled-msg and SS disabled-msg in turn.
}

let msg2 = {}; //to Input LOG

var SS_Quietmode_on_off = global.get("SS_Quietmode_on_off", "file");                // Status switch SS_Quietmode 
if (SS_Quietmode_on_off === 0 || SS_Quietmode_on_off === undefined) 
    {
        return [null, null];                                                        //leave function when switch is off
    } 

var Quiet_Mode_Level            = global.get('Quiet_Mode_Level', "file");           //check current Quietmode level
var Previous_Quiet_Mode_Level   = global.get('Previous_Quiet_Mode_Level', "file");  //check previous Quietmode level
//check previous mode
if (Previous_Quiet_Mode_Level === undefined) 
    {
        node.warn("error function Quietmode Addon; Previous_Quiet_Mode_Level doesn't exists!");
    }

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Perfect (code bovenaan plaatsen).

Die setpoint normal wel behouden dus? Kunnen ook kiezen voor opslaan bij activeren en vorige herstellen bij uit namelijk. Ik heb geen voorkeur.
Ziet er verder wel duidelijk uit zo, netjes.

[ Voor 11% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 13:28 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:27:
Perfect (code bovenaan plaatsen).

Die setpoint normal wel behouden dus? Kunnen ook kiezen voor opslaan bij activeren en vorige herstellen bij uit namelijk. Ik heb geen voorkeur.
Ik heb daar niks aan gedaan. een kleine tweak, maar niks noemens waardig.
de temperaturen die je daar insteld, worden opgeslagen in die variabelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Voor we zo iets bouwen.
Wat willen we daar nu precies? :)

Ik snap niet echt wat de extra functionaliteit nu is dat er gevraagd wordt.
Ik heb net die link gesloopt die ik er gister ingezet had.

je stelt 2 temperaturen in.
die worden ingesteld als je dat via scheduler aanroept. of ... je zet de toggle aan/uit.
Toggle naar AAN, roept de 'low' temperatuur op en zet die als roomSP.
Toggle naar UIT, roept de 'normal' temperatuur op en zet die als roomSP.

op ieder moment moet blijven gelden dat wanneer je in tab RTC aan de room SP knop zit, dat dat direct overgenomen wordt.

Zeg ik het goed zo?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xtr3me
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Vandaag heb ik HomeAssistant geupdate, maar helaas verloor daardoor NodeRed zijn websocket verbinding en wilde deze niet meer goed terug komen. Hierdoor werd ik genoodzaakt om NodeRed te restarten om zodoende weer de verbinding te herstellen.

Nu viel het me op dat mijn warmtepomp ineens een hele lage target kreeg aangestuurd en daardoor stopte de compressor. Ik heb dit kunnen terugleiden naar het volgende logje:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
12/12 11:54:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
12/12 11:51:49 - Function - SoftStart Quietmode: OFF (restored to level 0)
12/12 11:51:49 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
12/12 11:51:49 - Function - SoftStart: 1
12/12 11:51:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
12/12 11:51:44 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
12/12 11:51:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
12/12 11:51:44 - Compressor: stopped
12/12 11:51:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: -1.75
12/12 11:51:44 - Function - Calculate new SP: New final T shift calculated: Current T shift: 0 °C. New calculated T shift: -1.75 °C
12/12 11:51:43 - MQTT Command - SetDHWTemp: 52
12/12 11:51:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
12/12 11:51:43 - Function SoftStart: Correction: n/a > -1.75 °C - (CATCH) Freq: 39Hz, SP_Final: 25.25°C
12/12 11:51:43 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
12/12 11:51:41 - SYSTEM: WAR settings OK
12/12 11:51:41 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be send normally.
12/12 11:51:40 - RTC: Room setpoint changed to: 20.7 °C
12/12 11:51:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
12/12 11:51:40 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
12/12 11:51:40 - Function - WAR: 0
12/12 11:51:40 - Compressor: is running now
12/12 11:51:40 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
12/12 11:51:40 - Function Pump speed: 0
12/12 11:51:40 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
12/12 11:51:40 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12 10:26:29 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
12/12 10:09:13 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > 0 °C - (ENDING) Freq: 39Hz, SP_Final: 26°C


Om 11:51:40 heb ik NodeRed herstart, maar waarom deze flow het volgende naar de WP stuurt snap ik niet:
code:
1
2
12/12 11:51:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: NaN
12/12 11:51:40 - MQTT Command - SetHeatpump: 1


Pas na het uit en aanzetten van de WP ging de compressor weer gezellig mee doen, daarvoor draaide alleen de waterpomp.
Is dit gedrag te verwachten na een NodeRed restart?

Ik draai versie: 21.24 beta (experimental) van ergens begin deze week

[ Voor 1% gewijzigd door xtr3me op 12-12-2022 13:42 . Reden: versie erbij gezet ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
xtr3me schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:41:
Is dit gedrag te verwachten na een NodeRed restart?
Volgens mij heeft @edterbak dat nu net gefixed.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
ja. inderdaad.

[2022-12-12] v21.27 beta (experimental). Changes:
  • - [FIX] - COP 12month chart now working robustly. Does not matter if only DHW, only HEAT or both are installed now. It will produce a graph anyway.
  • - [FIX] - Connect toggle Dashboard: [RTC - room temperature PV] to toggle Dashboard: [Scheduler > Setpoint normal]
  • - [FIX] - When rebooting NodeRed, sending mqtt commands (enable pump / dhw temperature) now removed.
  • - [FIX] - When rebooting NodeRed, sending mqtt weird commands to SET5 SetZ1HeatRequest, like NaN, 0 or negative values.

[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 12-12-2022 13:46 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xtr3me
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:42:
[...]

Volgens mij heeft @edterbak dat nu net gefixed.
Super! dan ga ik binnenkort weer even updaten.

Als 2e vraag, kunnen we wellicht de input nodes voor de custom kwh meters duidelijker markeren? Ik heb mijn homewizard kwh meter nu gekoppeld met: 2 >> CONNECT your P1 power consumption / import to this node welke te vinden is op de Solar tab (maar ik heb helemaal geen solar).

Tevens stuur ik daar nu Watt naar toe als payload, is dat correct of moet dat kWh zijn? 500 (watt) of 0.5 (kwh)
Op de HW CONFIGURATION pagina kan dan bijvoorbeeld ook een vinkje + de laatste waarde getoond worden zodat het duidelijk is of de koppeling goed is gelegd. _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Ja precies.
Dit soort dingen moeten we gaan ontwerpen.
Eerst ontwerpen. een mockup.

Welk getal moet in welk tabje komen van System. Waar, menustructuur.

Wie het eerste een mooie mockup (plan met visie) kan laten zien, krijgt van mij een zoen.
:)

[ Voor 4% gewijzigd door edterbak op 12-12-2022 13:55 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Hahaha
_O- _O-

De stilte is oorverdovend pijnlijk. Hahaha

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 09:31
Ik heb sinds gisteren m'n warmtepomp draaiend, ben dus nog helemaal in de wolken dat tie 't überhaupt doet :). Ik heb er een Heishamon aan hangen en een Kamstrum warmtemeter, die laatste geeft onderstaand grafiek voor 't vermogen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iguixmc-EgHR1XWfsEGTxsdh3cA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uSJ7V4axGEXwNfNPj8UdP6LR.png?f=fotoalbum_large
Heb ik 't goed dan met de node-red oplossing o.a. die vermogenspiek na de defrost onder de duim gehouden kan worden?

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:45:
ja. inderdaad.

[2022-12-12] v21.27 beta (experimental). Changes:
  • - [FIX] - COP 12month chart now working robustly. Does not matter if only DHW, only HEAT or both are installed now. It will produce a graph anyway.
  • - [FIX] - Connect toggle Dashboard: [RTC - room temperature PV] to toggle Dashboard: [Scheduler > Setpoint normal]
  • - [FIX] - When rebooting NodeRed, sending mqtt commands (enable pump / dhw temperature) now removed.
  • - [FIX] - When rebooting NodeRed, sending mqtt weird commands to SET5 SetZ1HeatRequest, like NaN, 0 or negative values.
Zaten we vanmorgen niet al op 21.27?

Is er nog wel iets veranderd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

xtr3me schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:48:
[...]


Super! dan ga ik binnenkort weer even updaten.

Als 2e vraag, kunnen we wellicht de input nodes voor de custom kwh meters duidelijker markeren? Ik heb mijn homewizard kwh meter nu gekoppeld met: 2 >> CONNECT your P1 power consumption / import to this node welke te vinden is op de Solar tab (maar ik heb helemaal geen solar).

Tevens stuur ik daar nu Watt naar toe als payload, is dat correct of moet dat kWh zijn? 500 (watt) of 0.5 (kwh)
Op de HW CONFIGURATION pagina kan dan bijvoorbeeld ook een vinkje + de laatste waarde getoond worden zodat het duidelijk is of de koppeling goed is gelegd. _/-\o_
Idee was al eens geopperd om inkomende en uitgaande connect nodes samen te voegen op één tabblad. Juist om deze reden. ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

blb4 schreef op maandag 12 december 2022 @ 15:16:
Ik heb sinds gisteren m'n warmtepomp draaiend, ben dus nog helemaal in de wolken dat tie 't überhaupt doet :). Ik heb er een Heishamon aan hangen en een Kamstrum warmtemeter, die laatste geeft onderstaand grafiek voor 't vermogen:
[Afbeelding]
Heb ik 't goed dan met de node-red oplossing o.a. die vermogenspiek na de defrost onder de duim gehouden kan worden?
Wellicht. Je zou met softstart en quiet mode die piek wat kunnen dempen. Maar de panasonic kabouters laten zich niet altijd even gewillig temmen ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Quietmode dempt die piek inderdaad ook prima.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 15:27:
Quietmode dempt die piek inderdaad ook prima.
Gaan wel wat geruchten dat dat je COP om zeep helpt...
Maargoed, met de quietmode soft start is dat een paar minuutjes.

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 12-12-2022 15:36 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op maandag 12 december 2022 @ 15:21:
[...]


Zaten we vanmorgen niet al op 21.27?

Is er nog wel iets veranderd?
Moest inderdaad 21.28 beta zijn.
De updates staan eronder.

Zou even wachten, want ik haal ook wat kleine bugs weg en zal binnenkort 21.29 beta uploaden.
Fixes van mij zo ver: (van 21.28 --> 21.29)
code:
1
2
3
4
5
[NEW] - Bypass Softstart Quietmode during defrost.
[Obsolete] - Removed 'booster'-code from RTC function. (All rtc levels will get a custom correction in future).
[Obsolete] - Removed layout from dashboard Hardware configuration (was for testing only)
[FIX] - Nightreduction room temperature / Current status --> Manual on/off now working again.
[FIX] - Removed log message (@startup) "Function - SoftStart Quietmode: OFF (restored to level 0)". (the restored part)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Dit is een schone start. Wie zit hier iets wat niet klopt of liever anders moet?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Flow version

21.29 beta (experimental)

12/12 15:32:42 - Function - SoftStart Quietmode: OFF
12/12 15:32:42 - Function - SoftStart: 1
12/12 15:32:42 - Function - RTC: 1
12/12 15:32:41 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
12/12 15:32:39 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
12/12 15:32:37 - Function - WAR: 1
12/12 15:32:34 - SYSTEM: WAR settings OK
12/12 15:32:34 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
12/12 15:32:33 - Compressor: stopped
12/12 15:32:33 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
12/12 15:32:33 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
12/12 15:32:33 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
12/12 15:32:33 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be sent normally.
12/12 15:32:33 - Function NightReduction: 0
12/12 15:32:33 - Function Pump speed: 0
12/12 15:32:34 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
12/12 15:32:33 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------

[ Voor 15% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 15:45 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ga nu werken aan puntje [6] fix unneeded pumpspeed MQTT sending (when enabled at restart).
Edit: [Fixed]

[ Voor 15% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 16:53 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Je bedoelt dit stukjte?
Flow version

21.29 beta (experimental)

Vind ik een prima toevoeging. kun je dat niet direct hier achter de SYSTEM: Start ----------flow version xxxxx----------
Dan is het 1 regeltje.

[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 12-12-2022 16:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op maandag 12 december 2022 @ 16:20:
Je bedoelt dit stukjte?
Flow version

21.29 beta (experimental)

Vind ik een prima toevoeging. kun je dat niet direct hier achter de SYSTEM: Start ----------flow version xxxxx----------
Dan is het 1 regeltje.
Nee dat bedoelde ik niet hoor, dat kopieerde ik mee van log :)
Ja wil je dat?

[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 16:22 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
hah :) vond het goed gevonden van je.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ok ik ben door mijn ToDo lijstje wat bugs betreft heen.
Wie heeft er nu nog een bug die opgelost moet worden?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 23-10 22:15
sjampeter schreef op zondag 11 december 2022 @ 16:07:
@Thomox toevallig een upgrade gedaan naar V3?
Aikon schreef op zondag 11 december 2022 @ 13:02:
[...]

Kan het niet meer exact terugzien helaas, maar denk het wel idd, 99% zeker.

RTC grenzen zijn, uhhh, variabel. Ik heb m'n binnentemperatuur nog iets meer gesmoothed, en speel nu met de grenzen.

Als ik het weer zie, die +6, meld ik het gelijk.

@Thomox je kan v3 er eens opgooien?
Blijkt dat V3 de online/offline meldingen in ieder geval niet meer laat zien. Ook het aantal MQTT connects staat na 1 dag nog steeds op 1, dus dat is top. Wel nog steeds een 'lage' kwaliteit van berichtjes...

Wel de gemene spikes op het S0 signaal opgelost, heel blij mee!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Deze ging je zelf oplossen toch? @edterbak
code:
1
2
3
4
5
12/12 16:19:52 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
12/12 16:19:52 - CONTROLLER: Manual ON detected on wallmounted unit
12/12 16:19:49 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20.7°C)

]

Ik denk dat je in function rtc on/off een topic "flow" of "changed" mee moet geven (bij ON/OFF), maar weet jouw gekozen aanpak niet helemaal.
Denk dat ik daar beter afblijf, goed?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@Thomox
Ik zit op v3.0 frac en heb dit:
code:
1
2
3
4
5
Wifi signal: 92%
Memory free: 61%
Correct received data: 99%
MQTT reconnects: 19
Uptime: 14 days 5 hours 6 minutes 38 seconds

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Wat vinden jullie hiervan?
(momenteel nog dubbele SET knop, kan ik later wel weghalen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Tash7Sh1_6sRk3b70NNKuh1YRo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oi6QJY7kNLVKzhmrRKI2CFEB.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 124% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 17:19 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Willen we percentage bij pump speed of de werkelijke 64 t/m 254 waarde?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 17:23:
Willen we percentage bij pump speed of de werkelijke 64 t/m 254 waarde?
Percentage is denk ik iets meer voor de hand liggend.

En consequent met de oude situatie.
Overigens is de setting nu misschien wat dubbelop.
Zou voor de operating speed gewoon de bovenste slider aanhouden. En alleen een rest speed toevoegen.

Wie die waardes überhaupt verzonnen heeft 8)7

[ Voor 18% gewijzigd door MikeyMan op 12-12-2022 17:31 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
dat is 8 bit (1 byte) ;)
Wat is een bit en byte?
Een bit is de kleinste eenheid die er is op de computer. Een bit kan aan of uit zijn (0 of 1) Een byte is ook een eenheid, en bestaat uit 8 bits. Een byte kan een waarde hebben tussen de 0 en 255
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/exAphZqUrW_ZOmHwmYCr4suEfKU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jONcn85v65J6p8gSP9gbx6wp.jpg?f=user_large
Gelijktrekken is inderdaad wel het idee, maar iedereen eens dat percentage beter is?
In heishamon geeft hij namelijk wel de decimale waarde (64 - 254) aan.

[ Voor 125% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 17:46 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23-10 18:43
Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 16:38:
Ok ik ben door mijn ToDo lijstje wat bugs betreft heen.
Wie heeft er nu nog een bug die opgelost moet worden?
straks verveel je je eigen nog haha _O- _O-

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23-10 18:43
ik ga voorlopig eens aantal dagen draaien en kijken hoe voornamelijk de RTC zich gedraagd en het uitzetten op de thermostaat. hier moest volgens mij nog aan gesleuteld worden. bij Custom kwam RTC er toch nog in oid. ging @edterbak mee aan de slag dacht ik

[ Voor 9% gewijzigd door sjampeter op 12-12-2022 17:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 24-10 16:10
ff een constatering wellicht correct maar goed het viel mij op de RTC staat nog op 21.89 en de switch off staat hier op 22.0
nu stopt die netjes op de ingestelde overshoot 22.01 volgens log.
Maar kijk ik op het node red paneel staat die nog netjes op 21.89.
Mijn constatering er zit ergens een vertraging maar die zit dus niet op de overshoot beveiliging.
Ik noem het ff overshoot maar het is disable heat excuses

code:
1
2
3
4
5
6
7
12/12 18:14:11 - Compressor: Stopped (runtime: 0 min)
12/12 18:14:01 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
12/12 18:14:01 - Compressor: stopped
12/12 18:14:01 - Compressor: Stopped (runtime: 68 min)
12/12 18:13:53 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
12/12 18:13:53 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 22.01°C)
12/12 18:12:11 - Temps: Target=35°C, Inlet=31.75°C, Outlet=35.75°C

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Balans schreef op maandag 12 december 2022 @ 18:21:
ff een constatering wellicht correct maar goed het viel mij op de RTC staat nog op 21.89 en de switch off staat hier op 22.0
nu stopt die netjes op de ingestelde overshoot 22.01 volgens log.
Maar kijk ik op het node red paneel staat die nog netjes op 21.89.
Mijn constatering er zit ergens een vertraging...
Klopt, gevonden. 2 minuten vertraging op updaten kamertemperatuur op het RTC-dashboard.
Bedankt voor vinden.
Zal hem direct koppelen bij een update van TRoom. EDIT: Fixed

[ Voor 5% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 18:38 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Draai voor het eerst nu met quiet mode in de soft start. Maar zie nu ook dat de compressor even af slaat.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
12/12 18:17:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
12/12 18:17:44 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 24°C
12/12 18:17:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
12/12 18:17:24 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 24.5°C
12/12 18:13:53 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
12/12 18:13:53 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
12/12 18:11:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
12/12 18:11:49 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 23.75°C
12/12 18:08:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
12/12 18:08:49 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, SP_Final: 23°C
12/12 18:08:49 - Compressor: running
12/12 18:05:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
12/12 18:05:43 - Compressor: stopped
12/12 18:05:31 - MQTT Command - SetOperationMode: 2
12/12 18:05:31 - Function RTC: Restored to operation mode 2 (Auto(Heat))
12/12 18:04:48 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
12/12 18:04:38 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
12/12 18:02:53 - Compressor: running


Ik hou het even in de gaten.
Tegelijkertijd ook een korte mqtt storing en wijziging van modus... Misschien dat dat de boel door elkaar hielp...

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 12-12-2022 18:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik zie hem afslaan na commando MQTT Command - SetOperationMode: 2
Dat is geen Sofstart, of snap ik je niet?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 18:34:
Ik zie hem afslaan na commando MQTT Command - SetOperationMode: 2
Dat is geen Sofstart, of snap ik je niet?
Nou, ik heb hem nog niet eerder zo zien afslaan. Dus ik verdenk de quiet mode.

Maar tis op ongeveer hetzelfde moment dat RTC de modus aan paste van dhw naar heat.

Misschien is het niks ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op maandag 12 december 2022 @ 18:37:
[...]


Nou, ik heb hem nog niet eerder zo zien afslaan. Dus ik verdenk de quiet mode.

Maar tis op ongeveer hetzelfde moment dat RTC de modus aan paste van dhw naar heat.

Misschien is het niks ;)
Geen paniek zaaien hoor, wilde net stoppen. :+

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Zal ik deze wijzigingen vandaag al uploaden, of morgen pas?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[NEW] - Bypass Softstart Quietmode during defrost.
[Obsolete] - Removed 'booster'-code from RTC function. (All rtc levels will get a custom correction in future).
[Obsolete] - Removed layout from dashboard Hardware configuration (was for testing only)
[FIX] - Nightreduction room temperature / Current status --> Manual on/off now working again.
[FIX] - Removed log message (@startup) "Function - SoftStart Quietmode: OFF (restored to level 0)". (the restored part)
[FIX] - Unneeded pumpspeed MQTT command (When enabled at a restart).
[Moved] - Moved Function reduce pump speed to Settings page.
[Changed] - Replaced defrost toggle with button. Color of button Red: defrosting!
[FIX] - RTC Room actual temperature didn't update frequently.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Haha nee hoor... Maar, je hebt geluk... Gaat toch iets mis lijkt het...

In de scheduler heb ik staan dat om 17:00 de DHW uit mag.

Echter, de zon stond vol op het huis vanmiddag, dus voor die tijd was de pomp al op DHW only gezet door RTC heat off...

Maar het helemaal uitschakelen is niet langs gekomen om 17:00.

Pas om 18:05 wordt de mode veranderd.

Mis ik iets :?

Iets langer logje:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
SYSTEM
Flow version

21.27 beta (experimental)

12/12 18:35:48 - Function RTC: Correction change: From -3 to 0 °C (Room actual: 20.47 °C)
12/12 18:23:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
12/12 18:23:44 - Function SoftStart: Correction: 0.25 > 0.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.5°C
12/12 18:17:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
12/12 18:17:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
12/12 18:17:44 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 24°C
12/12 18:17:24 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
12/12 18:17:24 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 24.5°C
12/12 18:13:53 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
12/12 18:13:53 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
12/12 18:11:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
12/12 18:11:49 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 23.75°C
12/12 18:08:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 23
12/12 18:08:49 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, SP_Final: 23°C
12/12 18:08:49 - Compressor: running
12/12 18:05:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
12/12 18:05:43 - Compressor: stopped
12/12 18:05:31 - MQTT Command - SetOperationMode: 2
12/12 18:05:31 - Function RTC: Restored to operation mode 2 (Auto(Heat))
12/12 18:04:48 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
12/12 18:04:38 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
12/12 18:02:53 - Compressor: running
12/12 18:01:23 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
12/12 18:01:23 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
12/12 15:58:52 - MQTT Command - SetPump: 0
12/12 15:53:58 - MQTT Command - SetPump: 1
12/12 15:47:30 - MQTT Command - SetPump: 0
12/12 15:45:33 - MQTT Command - SetPump: 1
12/12 15:43:33 - MQTT Command - SetPump: 0
12/12 15:37:40 - MQTT Command - SetPump: 1
12/12 15:36:08 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
12/12 15:36:08 - Function - SoftStart Quietmode: ON (Timer: 5 min, Restore level 0)
12/12 14:35:36 - Compressor: stopped
12/12 14:35:31 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
12/12 14:35:29 - MQTT Command - SetOperationMode: 3
12/12 14:35:29 - Function RTC: on/off activated - Operating mode from 6 to 3


De setpump 0 en 1 waren handmatig vanaf de controller. Ff de sensoren gecalibreerd.

[ Voor 77% gewijzigd door MikeyMan op 12-12-2022 18:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
RTC on/off schakeld aan uit als OM = Heat only, HEAT + DHW etc maar niet met DHW only.
Denk ik toch...

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 18:48:
RTC on/off schakeld aan uit als OM = Heat only, HEAT + DHW etc maar niet met DHW only.
Denk ik toch...
Euh... Ff denken...
Op volgorde:
1. RTC zet heat modus uit. Dus van heat+DHW naar DHW Only.

2. Dan zou de scheduler om 17:00 DHW ook uit moeten zetten. Dit gebeurt niet.

3. Om 18:05 schakelt RTC heat modus weer aan.

Op zich gaan 1 en 3 volgens mij goed.
Alleen 2 niet denk ik.

Even in de domoticz logs kijken of DHW na 17:00 nog aan stond.

Yup:

code:
1
2
3
4
5
6
7
2022-12-12 18:05:38 Auto    
2022-12-12 14:35:31 DHW only    
2022-12-12 11:00:29 Auto+DHW    
2022-12-11 17:00:21 Auto    
2022-12-11 14:04:46 Heat only   
2022-12-11 12:00:23 DHW only    
2022-12-11 11:00:22 Auto+DHW

[ Voor 23% gewijzigd door MikeyMan op 12-12-2022 18:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op maandag 12 december 2022 @ 18:53:
[...]


Euh... Ff denken...
Op volgorde:
1. RTC zet heat modus uit. Dus van heat+DHW naar DHW Only.

2. Dan zou de scheduler om 17:00 DHW ook uit moeten zetten. Dit gebeurt niet.

3. Om 18:05 schakelt RTC heat modus weer aan.

Op zich gaan 1 en 3 volgens mij goed.
Alleen 2 niet denk ik.

Even in de domoticz logs kijken of DHW na 17:00 nog aan stond.

Yup:

code:
1
2
3
4
5
6
7
2022-12-12 18:05:38 Auto    
2022-12-12 14:35:31 DHW only    
2022-12-12 11:00:29 Auto+DHW    
2022-12-11 17:00:21 Auto    
2022-12-11 14:04:46 Heat only   
2022-12-11 12:00:23 DHW only    
2022-12-11 11:00:22 Auto+DHW
Ik snap je nu. Deed RTC dat eerder wel juiist dan? Ik check de code nog even.
EDIT: Wat doet de OM mode als scheduler DHW uit zet eigenlijk? Naar auto als ik het goed lees.

Dus hier:
code:
1
2
3
4
12/12 18:05:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
12/12 18:05:43 - Compressor: stopped
12/12 18:05:31 - MQTT Command - SetOperationMode: 2
12/12 18:05:31 - Function RTC: Restored to operation mode 2 (Auto(Heat))

Had RTC de run niet mogen starten omdat RTC heat on temp nog niet bereikt was?
Lijkt mij dat om 18:05 de RTC on temp bereikt was en hij weer moest gaan verwarmen toch?

[ Voor 22% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 19:09 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Het lijkt erop alsof je handmatige uit:
12/12 15:58:52 - MQTT Command - SetPump: 0
Niet gezien wordt door de flow en al dacht dat hij aan was.
Anders had RTC on/off deze melding moeten geven: (regel 129)
code:
1
msg99.payload   = "on/off - Turn on power (Room temp: " + rtc_PV + "°C)";

Dus iets als: Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20.6°C)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 18:58:
[...]

Ik snap je nu. Deed RTC dat eerder wel juiist dan? Ik check de code nog even.
EDIT: Wat doet de OM mode als scheduler DHW uit zet eigenlijk? Naar auto als ik het goed lees.

Dus hier:
code:
1
2
3
4
12/12 18:05:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
12/12 18:05:43 - Compressor: stopped
12/12 18:05:31 - MQTT Command - SetOperationMode: 2
12/12 18:05:31 - Function RTC: Restored to operation mode 2 (Auto(Heat))

Had RTC de run niet mogen starten omdat RTC heat on temp nog niet bereikt was?
Lijkt mij dat om 18:05 de RTC on temp bereikt was en hij weer moest gaan verwarmen toch?
Er spelen twee dingen:
- Scheduler had inderdaad van AUTO+DHW naar AUTO moeten schakelen, dat is niet gebeurd. Waarschijnlijk doordat de unit op een onverwachte modus stond?
- De run mocht wel starten, RTC on deed het goed. Inderdaad, om 18:05 werd de temperatuur laag genoeg om de unit weer aan te zetten. Daarna startte er een run. Maar gek genoeg stopte die run eventjes. Verdenk daar nu de silent mode van, aangezien die nu door mij nieuw geïntroduceerd is. Maar moet nog even kijken hoe ie bij de volgende start reageert.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 12-12-2022 19:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Dus dit bedoel je?
code:
1
2
3
4
12/12 18:08:49 - Compressor: running
12/12 18:05:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
12/12 18:05:43 - Compressor: stopped
12/12 18:05:31 - MQTT Command - SetOperationMode: 2

Schakeld hij normaal naadloos over van DHW naar Auto dan? (zonder compressor stop)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 19:19:
Dus dit bedoel je?
code:
1
2
3
4
12/12 18:08:49 - Compressor: running
12/12 18:05:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
12/12 18:05:43 - Compressor: stopped
12/12 18:05:31 - MQTT Command - SetOperationMode: 2

Schakeld hij normaal naadloos over van DHW naar Auto dan? (zonder compressor stop)
Als ie op DHW staat draait de compressor niet toch?
Die gaat pas draaien als ie op Auto staat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op maandag 12 december 2022 @ 19:20:
[...]


Als ie op DHW staat draait de compressor niet toch?
Die gaat pas draaien als ie op Auto staat.
Al sla je mij dood, ik heb geen DHW en weet die werking ook niet.
We must wait for the Master denk ik. ;)

[ Voor 6% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 19:22 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 19:21:
[...]

Al sla je mij dood, ik heb geen DHW en weet die werking ook niet.
We must wait for the Master denk ik. ;)
Bij DHW draait de compressor alleen als ie een warmte run aan het doen is. Daar was geen sprake van, die moet pas bij 42 graden aan slaan, boiler was nog 49,4 om 18:05.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik denk dat dit de Pana-kabouters doen, want ik zie in je log geen commando die hem wilt uitzetten.
De Quietmode doet niets anders dan de Quietmode veranderen indien nodig, maar ook niet zonder dit naar log te schrijven. Tevens moet je een MQTT Command - SetQuietMode krijgen.
Ik weet niet of dit fout is of gewoon normaal gedrag.

[ Voor 107% gewijzigd door Maarten69 op 12-12-2022 19:32 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 19:26:
Ik denk dat dit de Pana-kabouters doen, want ik zie in je log geen commando die hem wilt uitzetten.
De Quietmode doet niets anders dan de Quietmode veranderen indien nodig, maar ook niet zonder dit naar log te schrijven. Tevens moet je een MQTT Command - SetQuietMode krijgen.
Ik weet niet of dit fout is of gewoon normaal gedrag.
Ja je ziet het wel terug:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3eEL5659uvx1cqXWRNPFJ2IsVxY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wdPJbzqKkbKVUkL4hmcYaTGh.png?f=fotoalbum_large

Ik zie de inlet en outlet temp ook flink oplopen.
Begin te denken dat het aan de volgorde van de wijzigingen ligt en dat ie een DHW run wilde beginnen.
Onhebbelijkheid die @Aikon ook al eens geconstateerd had is dat als er iets van DHW wordt aangezet, er ook (terecht of onterecht, vaak het laatste) een DHW run wordt gestart.

Edit: inlet en outlet temperatuur schiet om 18:02 omhoog. Zie dit alleen niet terug in de temperatuur van mn boiler :?

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 12-12-2022 19:38 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
[2022-12-12] v21.29 beta (experimental). Changes:
- [NEW] Bypass Softstart Quietmode during defrost.
- [Obsolete] Removed 'booster'-code from RTC function. (All rtc levels will get a custom correction in future).
- [Obsolete] Removed layout from dashboard Hardware configuration (was for testing only)
- [FIX] Nightreduction room temperature / Current status --> Manual on/off now working again.
- [FIX] Removed log message (@startup) "Function - SoftStart Quietmode: OFF (restored to level 0)". (the restored part)
- [FIX] Unneeded pumpspeed MQTT command (When enabled at a restart).
- [Moved] Moved Function reduce pump speed to Settings page.
- [Changed] Replaced defrost toggle with button. Color status of button Red --> defrosting.
- [FIX] RTC Room actual temperature didn't update frequently.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik stop voorlopig even jongens, installeer indien gewenst.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op maandag 12 december 2022 @ 19:36:
[...]


Ja je ziet het wel terug:
[Afbeelding]

Ik zie de inlet en outlet temp ook flink oplopen.
Begin te denken dat het aan de volgorde van de wijzigingen ligt en dat ie een DHW run wilde beginnen.
Onhebbelijkheid die @Aikon ook al eens geconstateerd had is dat als er iets van DHW wordt aangezet, er ook (terecht of onterecht, vaak het laatste) een DHW run wordt gestart.

Edit: inlet en outlet temperatuur schiet om 18:02 omhoog. Zie dit alleen niet terug in de temperatuur van mn boiler :?
Gaan we morgen fixen als dat waar is, of @edterbak moet me voor zijn 8)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Haha weet niet of die kabouters zo meegaand zijn :+

Edit: DHW cop geeft een waarde om 18:05. Dus dat moet de oorzaak zijn, er is een DHW run begonnen. Wat gek is met een setpoint van 48 graden en een delta van -6. En tevens geen omschakeling naar een modus met DHW. Want daar stond ie al op.
Dat de run wordt afgebroken is op zich logisch dan, aangezien ie van DHW naar Auto schakelt.

Maar waarom de DHW run start?
Schiet mij maar lek. :?

[ Voor 88% gewijzigd door MikeyMan op 12-12-2022 19:51 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
Maarten69 schreef op maandag 12 december 2022 @ 16:46:
Deze ging je zelf oplossen toch? @edterbak
code:
1
2
3
4
5
12/12 16:19:52 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
12/12 16:19:52 - CONTROLLER: Manual ON detected on wallmounted unit
12/12 16:19:49 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20.7°C)

]

Ik denk dat je in function rtc on/off een topic "flow" of "changed" mee moet geven (bij ON/OFF), maar weet jouw gekozen aanpak niet helemaal.
Denk dat ik daar beter afblijf, goed?
ja is goed. is ook erg complex geworden.
stond op mijn todo lijstje :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:34
MikeyMan schreef op maandag 12 december 2022 @ 19:36:
[...]


Ja je ziet het wel terug:
[Afbeelding]

Ik zie de inlet en outlet temp ook flink oplopen.
Begin te denken dat het aan de volgorde van de wijzigingen ligt en dat ie een DHW run wilde beginnen.
Onhebbelijkheid die @Aikon ook al eens geconstateerd had is dat als er iets van DHW wordt aangezet, er ook (terecht of onterecht, vaak het laatste) een DHW run wordt gestart.

Edit: inlet en outlet temperatuur schiet om 18:02 omhoog. Zie dit alleen niet terug in de temperatuur van mn boiler :?
Is dat een defrost?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Rond 19:30 wel ja ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23-10 18:43
goede morgen heren,

onderstaand is ook interessant.
volgens schedule wordt om 22:35 nachtverlaging toegepast naar 18gr
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i_8z15fpF-MDT9DY6ksnULkF4PQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f7DOJH9UceAJK4FEQNga2TM9.png?f=fotoalbum_large
vervolgens gaat de pana draaien terwijl dat nog lang niet hoeft. zeker niet met nachtverlaging erbij. gevolg is dat de wp heel de nacht heeft staan draaien. iets met timing?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JkYwfTX7jdCZgjfmYfEgX6CR0pU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ngqwey6DV23hAH6TRuR9jgcZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y0peaxIUfe74vPPS_otVU8kUcLA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uAQRVQGw8QzzuahaE2gOvOhV.png?f=fotoalbum_large

verder klopt de gemaakte koppeling tussen RTC en nachtverlaging (door @edterbak volgens mij) inderdaad niet. al aangegeven door @Maarten69 . nacht verlaging wordt toegepast naar 18 gr maar setpoint in RTC komt nooit meer terug naar het oude setpoint. deze was volgens mij in de meest recente versie weer verbouwd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23-10 18:43
maar afgezien van deze details, ben ik best happy met hoe de pomp draait momenteel. we kunnen doushen en tis niet akelig koud in huis. scheelt een hoop gez..k haha :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@sjampeter volgens mij blijft hij draaien omdat hij zn setpoint niet haalt. Je vraagt de hele nacht 39 graden water. Maar dat haalt ie niet. O.a. door defrosts.

En waarschijnlijk door quiet mode.
Let wel, die night reduction doet niks anders dan overschakelen naar het lage setpoint van RTC. Lijkt erop dat je overdag 40+ graden Ta vraagt?

Wat voor unit had je ook alweer? M.i. komt ie met de huidige instellingen en dit weer vermogen tekort.

Overigens is het idee van nachtverlaging bij temperaturen onder de 5 graden ook discutabel. Wat je in de nacht denkt te besparen ben je in de ochtend kwijt door extra defrosts.

[ Voor 71% gewijzigd door MikeyMan op 13-12-2022 08:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 08:47
[b]MikeyMan schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 08:32:

Overigens is het idee van nachtverlaging bij temperaturen onder de 5 graden ook discutabel. Wat je in de nacht denkt te besparen ben je in de ochtend kwijt door extra defrosts.
Oeh, ik dacht juist, ik ga vannacht niet draaien (nachtverlaging 1 graad). Door RTC uitgezet en 1 graad lager (7u sochtends) heeft RTC hem weer aan gezet, ik hoopte dat door een tijd -5C buiten te vermijden juist beter qua verbruik te zitten.

Kan jij uitleggen waarom bovenstaande niet werkt? (Als dit aanvallend klinkt bedoel ik dit zeker niet, ik hoor graag wanneer mijn denken niet klopt, daar leer ik van).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@sjampeter klopt er zat een foutje in en is nu gefixed. Dacht alleen dat scheduler toch wel zoou moeten werken eigenlijk. (in v 21.28)

Heb je nog log vanaf 22.35 nachtverlaging in komt?
Ah, ik zie het nu. Je hebt wel een nachtverlaging, maar de kamertemp blijft onder de RTC on drempel. Dus logisch dat hij aan wilt blijven toch?

[ Voor 40% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 09:43 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

djoenez schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 08:58:
[...]


Oeh, ik dacht juist, ik ga vannacht niet draaien (nachtverlaging 1 graad). Door RTC uitgezet en 1 graad lager (7u sochtends) heeft RTC hem weer aan gezet, ik hoopte dat door een tijd -5C buiten te vermijden juist beter qua verbruik te zitten.

Kan jij uitleggen waarom bovenstaande niet werkt? (Als dit aanvallend klinkt bedoel ik dit zeker niet, ik hoor graag wanneer mijn denken niet klopt, daar leer ik van).
Dit is eigenlijk meer iets voor het optimalisatie topic, waar genoeg over is geschreven.
Hoe harder de warmtepomp moet werken, hoe meer ijs er op de unit ontstaat. Met nachtverlaging ga je een periode niet -of lager- draaien om in de ochtend meer van de WP te vragen.

Overigens is <-5 gunstiger voor dit verhaal, omdat er dan minder vocht in de lucht zit ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 09:21:
@sjampeter klopt er zat een foutje in en is nu gefixed. Dacht alleen dat scheduler wel werkte.

Heb je nog log vanaf 22.35 nachtverlaging in komt?
Denk dat wat er niet werkt is dat het setpoint naar -3 gepusht zou moeten worden.
Maar ik weet niet of de WAR Hierin nog iets doet.

Dat de unit de hele nacht draait is op basis van de gevraagde Ta niet gek.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan Nee ik zag het net. Hij verlaagt het Room setpoint wel door scheduler, maar de RTC enable heat ligt nog boven kamer temperatuur. Logisch dat hij runs doet.
Grijs is toch RTC enable heat?

[ Voor 8% gewijzigd door Maarten69 op 13-12-2022 09:40 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Mijn log vanaf 23:30 gisteravond:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
13/12 09:29:03 - *DEFROSTING: Finished
13/12 09:29:03 - Compressor: running
13/12 09:21:02 - *DEFROSTING: Toutside: -1.8°C
13/12 08:28:32 - Compressor: running
13/12 08:28:22 - *DEFROSTING: Finished
13/12 08:20:12 - *DEFROSTING: Toutside: -1.8°C
13/12 08:01:16 - Scheduler - Quiet Mode: 0
13/12 08:00:16 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/12 08:00:16 - Scheduler - Quiet Mode: 0
13/12 07:33:51 - Compressor: running
13/12 07:33:51 - *DEFROSTING: Finished
13/12 07:25:51 - *DEFROSTING: Toutside: -1.9°C
13/12 07:01:16 - Scheduler - Quiet Mode: 1
13/12 07:00:16 - MQTT Command - SetQuietMode: 1
13/12 07:00:16 - Scheduler - Quiet Mode: 1
13/12 06:44:21 - *DEFROSTING: Finished
13/12 06:44:21 - Compressor: running
13/12 06:35:00 - *DEFROSTING: Toutside: -1.7°C
13/12 06:14:50 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 06:01:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
13/12 06:01:17 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 19.7 °C)
13/12 06:01:17 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 06:00:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
13/12 06:00:21 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19.6 °C)
13/12 06:00:21 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 05:37:21 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
13/12 05:37:21 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 19.7 °C)
13/12 05:37:21 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 05:35:00 - *DEFROSTING: Finished
13/12 05:35:00 - Compressor: running
13/12 05:28:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
13/12 05:28:44 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 19.6 °C)
13/12 05:25:50 - *DEFROSTING: Toutside: -1.8°C
13/12 04:31:29 - Compressor: running
13/12 04:31:19 - *DEFROSTING: Finished
13/12 04:22:19 - *DEFROSTING: Toutside: -1.6°C
13/12 03:34:08 - *DEFROSTING: Finished
13/12 03:34:08 - Compressor: running
13/12 03:24:58 - *DEFROSTING: Toutside: -1.6°C
13/12 02:44:28 - *DEFROSTING: Finished
13/12 02:44:28 - Compressor: running
13/12 02:35:28 - *DEFROSTING: Toutside: -1.6°C
13/12 01:57:17 - *DEFROSTING: Finished
13/12 01:57:17 - Compressor: running
13/12 01:48:17 - *DEFROSTING: Toutside: -1.5°C
13/12 01:10:36 - Compressor: running
13/12 01:10:36 - *DEFROSTING: Finished
13/12 01:01:26 - *DEFROSTING: Toutside: -1.3°C
13/12 00:22:16 - *DEFROSTING: Finished
13/12 00:22:16 - Compressor: running
13/12 00:12:46 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
13/12 00:12:46 - *DEFROSTING: Toutside: -1.3°C
13/12 00:01:42 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/12 00:01:42 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12 23:56:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
12/12 23:56:06 - Function SoftStart: Correction: -3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 51Hz, SP_Final: 30°C
12/12 23:51:19 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
12/12 23:45:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
12/12 23:45:45 - Function SoftStart: Correction: -2.25 > -2.75 °C - (STABLE) Freq: 50Hz, SP_Final: 27.25°C
12/12 23:45:26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
12/12 23:45:25 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -2 °C - (STABLE) Freq: 51Hz, SP_Final: 28°C
12/12 23:45:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
12/12 23:45:05 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 51Hz, SP_Final: 28.75°C
12/12 23:44:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
12/12 23:44:35 - Function SoftStart: Correction: 0.5 > 0 °C - (STABLE) Freq: 51Hz, SP_Final: 30°C
12/12 23:44:15 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
12/12 23:44:15 - Function SoftStart: Correction: 0 > 0.5 °C - (STABLE) Freq: 50Hz, SP_Final: 30.5°C
12/12 23:43:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
12/12 23:43:35 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 50Hz, SP_Final: 29.5°C
12/12 23:42:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
12/12 23:42:35 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 51Hz, SP_Final: 28.5°C
12/12 23:41:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
12/12 23:41:55 - Function SoftStart: Correction: -2.75 > -2.25 °C - (STABLE) Freq: 50Hz, SP_Final: 27.75°C
12/12 23:38:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
12/12 23:38:55 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 51Hz, SP_Final: 27°C
12/12 23:35:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
12/12 23:35:55 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 142
12/12 23:35:55 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 20Hz, SP_Final: 28°C
12/12 23:35:55 - Compressor: running
12/12 23:35:55 - Function Pump speed: restored to: 142 (41%)
12/12 23:32:55 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
12/12 23:32:55 - CONTROLLER: Manual ON detected on wallmounted unit
12/12 23:32:47 - CONTROLLER: Manual OFF detected on wallmounted unit - Default action used: Unrestricted
12/12 23:32:47 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
12/12 23:32:46 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 20.2°C)

In het begin vond ik het interessant dat die defrosts genoemd worden in log, nu met al weer 11 defrosts lijkt het wel spam. :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Maarten69 Heb 21.29 neergezet, ziet er goed uit.

Zou deze nog wel aanpassen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sRjDaWUwdY4vJYh4JFq7rW-r_mw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XN1N9v3fK29826z7S3EuTShB.png?f=user_large

Die normal speed zou wat mij betreft weg mogen, deze kan uit gaan van de slider erboven. En 101% is wel een leuke ook ;)

Overigens is mijn log wel een stuk drukker nog:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
13/12 10:20:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 10:20:54 - Function RTC: Correction change: From 4 to 0 °C (Room actual: 20.5 °C)
13/12 10:20:54 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
13/12 10:18:05 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:18:04 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 32
13/12 10:18:04 - Function RTC: Correction change: From 0 to 4 °C (Room actual: 19 °C)
13/12 10:18:04 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 10:18:02 - Function - SoftStart Quietmode: OFF
13/12 10:18:02 - Function - SoftStart: 1
13/12 10:18:02 - Function - RTC: 1
13/12 10:17:57 - Function - WAR: 1
13/12 10:17:55 - SYSTEM: WAR settings OK
13/12 10:17:55 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
13/12 10:17:54 - Function NightReduction: New correction: -1 °C
13/12 10:17:54 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
13/12 10:17:54 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
13/12 10:17:54 - SYSTEM: MQTT-Commands to HP will be sent normally.
13/12 10:17:54 - Function Solar: 1
13/12 10:17:54 - Function NightReduction: 0
13/12 10:17:54 - Function Pump speed: 0 (restored to: 255 (101%))
13/12 10:17:54 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
13/12 10:17:54 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
13/12 10:17:54 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
13/12 10:11:45 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
13/12 10:11:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 10:11:35 - *DEFROSTING: Toutside: -3°C
13/12 10:11:35 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/12 10:11:35 - Compressor: stopped
13/12 10:10:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 10:10:05 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27°C
13/12 10:10:00 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 10:09:55 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 10:09:55 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 10:09:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 10:09:45 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27°C
13/12 10:09:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 10:09:40 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 10:09:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 10:09:30 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27°C
13/12 10:09:25 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 10:09:20 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 10:09:20 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 10:09:15 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 48Hz, SP_Final: 27°C
13/12 10:09:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 10:09:10 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27°C
13/12 09:35:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 09:35:23 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > 0 °C - (STABLE) Freq: 59Hz, SP_Final: 28°C
13/12 09:35:23 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C (Room actual: 20.43 °C)
13/12 09:34:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
13/12 09:34:00 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 58Hz, SP_Final: 28.5°C
13/12 09:29:45 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 09:29:45 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 59Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 09:26:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 09:26:40 - Compressor: running
13/12 09:26:40 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 27°C
13/12 09:26:35 - *DEFROSTING: Finished
13/12 09:15:09 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
13/12 09:15:04 - *DEFROSTING: Toutside: -4°C
13/12 09:15:04 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/12 09:15:04 - Compressor: stopped
13/12 09:00:54 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0
13/12 08:49:51 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 08:44:49 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 59Hz, SP_Final: 28.5°C
13/12 08:44:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
13/12 08:44:48 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 58Hz, SP_Final: 28.5°C
13/12 08:44:48 - MQTT Command - SetOperationMode: 0
13/12 08:44:48 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C (Room actual: 20.4 °C)
13/12 08:44:48 - Function RTC: Operation mode 0 (Heat only)
13/12 08:37:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 08:37:54 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 59Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 08:37:34 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 08:37:34 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 58Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 08:34:55 - Compressor: running
13/12 08:34:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 08:34:54 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 26°C
13/12 08:34:54 - *DEFROSTING: Finished
13/12 08:30:54 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1
13/12 08:23:29 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
13/12 08:23:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 08:23:19 - *DEFROSTING: Toutside: -4°C
13/12 08:23:19 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/12 08:23:19 - Compressor: stopped
13/12 08:18:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 08:18:49 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 47Hz, SP_Final: 27°C
13/12 07:46:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 07:46:54 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 59Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 07:46:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 07:46:43 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 58Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 07:43:55 - Compressor: running
13/12 07:43:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 07:43:54 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 41Hz, SP_Final: 26°C
13/12 07:43:53 - *DEFROSTING: Finished
13/12 07:33:33 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
13/12 07:33:28 - *DEFROSTING: Toutside: -3°C
13/12 07:33:28 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/12 07:33:28 - Compressor: stopped
13/12 07:29:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 07:29:13 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > 0 °C - (ENDING) Freq: 34Hz, SP_Final: 28°C
13/12 07:27:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 07:27:53 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 07:25:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 07:25:03 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 07:18:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 07:18:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 07:17:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 07:17:58 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 07:11:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 07:11:58 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 07:05:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 07:05:03 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 07:04:58 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 07:04:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 07:04:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 07:04:48 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 07:01:28 - Scheduler - Quiet Mode: 0
13/12 07:00:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 07:00:28 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/12 07:00:28 - Scheduler - Quiet Mode: 0
13/12 07:00:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 07:00:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 07:00:08 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 06:59:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 06:59:38 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 06:59:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:59:13 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 27°C
13/12 06:58:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 06:58:58 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 06:56:48 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 27°C
13/12 06:56:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:56:43 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 27°C
13/12 06:54:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 06:54:33 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 37Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 06:48:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:48:28 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 06:44:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 06:44:58 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 37Hz, SP_Final: 26°C
13/12 06:44:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:44:33 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 38Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 06:44:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 06:44:13 - Compressor: running
13/12 06:44:13 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 26°C
13/12 06:44:08 - *DEFROSTING: Finished
13/12 06:34:13 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
13/12 06:34:03 - *DEFROSTING: Toutside: -4°C
13/12 06:34:03 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/12 06:34:03 - Compressor: stopped
13/12 06:28:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 06:28:53 - Function SoftStart: Correction: -2 > 0 °C - (ENDING) Freq: 35Hz, SP_Final: 28°C
13/12 06:27:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 06:27:02 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 06:26:53 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:26:18 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 06:26:03 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:25:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 06:25:48 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:25:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 06:25:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:25:28 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 06:15:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 06:15:32 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 06:14:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:14:32 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 06:03:22 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 06:03:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 06:03:17 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 06:03:07 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 06:03:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:03:02 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 06:02:57 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 06:02:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 06:02:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 06:02:47 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 05:51:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 05:51:37 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 05:50:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 05:50:02 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 38Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 05:49:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 05:49:27 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 37Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 05:48:59 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
13/12 05:48:59 - Function - SoftStart Quietmode: 3
13/12 05:48:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 05:48:57 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 46Hz, SP_Final: 27°C
13/12 05:48:56 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/12 05:48:56 - Function - SoftStart Quietmode: OFF (restored to level 0)
13/12 05:48:56 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
13/12 05:48:56 - USER: SoftStart Quietmode makes no sence to set and restore to 3 (DISABLED)
13/12 05:48:23 - MQTT Command - SetQuietMode: 2
13/12 05:48:23 - USER: SoftStart Quietmode will now restore to level 2
13/12 05:47:54 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level undefined
13/12 05:47:51 - MQTT Command - SetQuietMode: 1
13/12 05:47:51 - USER: SoftStart Quietmode will now restore to level 1
13/12 05:47:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 05:47:37 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 58Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 05:46:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 05:46:42 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1 °C - (STABLE) Freq: 59Hz, SP_Final: 27°C
13/12 05:43:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 05:43:42 - Compressor: running
13/12 05:43:42 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 39Hz, SP_Final: 26°C
13/12 05:43:37 - *DEFROSTING: Finished
13/12 05:39:54 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/12 05:39:54 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
13/12 05:33:54 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
13/12 05:33:54 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
13/12 05:33:02 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
13/12 05:32:57 - *DEFROSTING: Toutside: -4°C
13/12 05:32:57 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/12 05:32:57 - Compressor: stopped
13/12 05:27:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 05:27:52 - Function SoftStart: Correction: -2 > 0 °C - (ENDING) Freq: 34Hz, SP_Final: 28°C
13/12 05:27:41 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.7 °C)
13/12 05:16:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 05:15:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 05:15:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 05:15:47 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.75 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 05:13:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 05:13:47 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 05:12:34 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.73 °C)
13/12 05:03:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 05:03:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 05:03:42 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 05:03:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 05:03:32 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 05:02:52 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 05:02:52 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 05:00:54 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0
13/12 04:57:21 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.7 °C)
13/12 04:56:22 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:56:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/12 04:56:06 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.25°C
13/12 04:55:57 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:55:56 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.5°C
13/12 04:55:42 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/12 04:55:37 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:55:27 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/12 04:55:26 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.25°C
13/12 04:55:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:55:16 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 25.5°C
13/12 04:54:32 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/12 04:54:31 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 25.25°C
13/12 04:54:17 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:54:02 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/12 04:53:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:53:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/12 04:53:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:53:36 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 25.5°C
13/12 04:53:26 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/12 04:53:26 - Function SoftStart: Correction: -1.5 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.25°C
13/12 04:48:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:48:46 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 34Hz, SP_Final: 25.5°C
13/12 04:47:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/12 04:47:54 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/12 04:47:54 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
13/12 04:47:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:47:46 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 25.5°C
13/12 04:42:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/12 04:42:51 - Compressor: running
13/12 04:42:51 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 25°C
13/12 04:39:54 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
13/12 04:39:54 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
13/12 04:39:44 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
13/12 04:39:41 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/12 04:39:41 - Compressor: stopped
13/12 04:39:37 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
13/12 04:37:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 04:37:56 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 58Hz, SP_Final: 26.5°C
13/12 04:36:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:36:11 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.5 °C - (CATCH) Freq: 45Hz, SP_Final: 25.5°C
13/12 04:36:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/12 04:36:01 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 42Hz, SP_Final: 25°C
13/12 04:36:01 - Compressor: running
13/12 04:35:56 - *DEFROSTING: Finished
13/12 04:31:54 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/12 04:31:54 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
13/12 04:30:54 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1
13/12 04:24:54 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
13/12 04:24:54 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
13/12 04:24:41 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
13/12 04:24:31 - *DEFROSTING: Toutside: -4°C
13/12 04:24:31 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/12 04:24:31 - Compressor: stopped
13/12 04:18:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 04:18:41 - Function SoftStart: Correction: -0.75 > 0 °C - (ENDING) Freq: 35Hz, SP_Final: 27°C
13/12 04:17:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/12 04:17:51 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.75 °C - (STABLE) Freq: 36Hz, SP_Final: 26.25°C
13/12 04:11:56 - Function RTC: Correction change: From 0 to -1 °C (Room actual: 20.8 °C)
13/12 04:04:41 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 04:04:11 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 04:04:11 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 04:03:46 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 04:03:46 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 36Hz, SP_Final: 27°C
13/12 04:03:31 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 04:03:31 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 36Hz, SP_Final: 27.5°C
13/12 04:03:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/12 04:03:06 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 27°C
13/12 04:00:54 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0
13/12 03:56:43 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/12 03:56:43 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 36Hz, SP_Final: 27.75°C
13/12 03:56:43 - Function RTC: Correction change: From -1 to 0 °C (Room actual: 20.7 °C)
13/12 03:36:51 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27


Vooral door wat gepingel rond softstart ook zo te zien.

[ Voor 102% gewijzigd door MikeyMan op 13-12-2022 10:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 10:19:
@Maarten69 Heb 21.29 neergezet, ziet er goed uit.

Zou deze nog wel aanpassen:

[Afbeelding]

Die normal speed zou wat mij betreft weg mogen, deze kan uit gaan van de slider erboven. En 101% is wel een leuke ook ;)
Is inderdaad het plan. Is 255 nog wel een geldige waarde?
Volgens Heishamon pagina niet:
SET15 SetMaxPumpDuty Set max Water Pump duty in service menu decimal value translate to hexadecimal in service menu
64 to 254
Zal limiet meteen nakijken. EDIT: Fixed.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 10:23:
[...]

Is inderdaad het plan. Is 255 nog wel een geldige waarde?
Volgens Heishamon pagina niet:

[...]

Zal limiet meteen nakijken. EDIT: Fixed.
Hij lijkt tot 255 te lopen, maar hij is zo te zien gelimiteerd op 256:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mTneEjZ6MO20-CDHW_MssxqppUw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6jijcfPSsWZTgYpkVkLzy5yT.png?f=user_large

dit verschijnt in de logs:

code:
1
13/12 10:26:37 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 256

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 13-12-2022 10:27 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zou er overigens zoiets van maken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pg9h81TelxaxxdO6otsAjBvzDO0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Azkanf9Sda0Jqmk7SwLZXOem.png?f=user_large

En dan misschien zelfs met twee sliders om het consistent te houden.

Is een losse set knop nodig? Wellicht kan die ook weg?

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 13-12-2022 10:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Je moet wel even teruglezen, je quote me zelfs --> Fixed. ;)
Ik ga nu de layout aanpassen, dit was even de functie verplaatsen naar settings.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:03

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 10:38:
Je moet wel even teruglezen, je quote me zelfs --> Fixed. ;)
Ik ga nu de layout aanpassen, dit was even de functie verplaatsen naar settings.
Sneller dan het licht :P
Pagina: 1 ... 43 ... 123 Laatste