Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 41 ... 123 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
In de history v HA, dus afkomstig v Heishamon. Ben wel benieuwd of iemand dit ook heeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:19:
Die blokjes staan er bij mij ook..
Ben nog aan het aflezen hoor dit topic dus ik edit deze post.

Die blokjes stonden alleen in v21.24 als test. Weer verwijderd in v21.25 (latest).
Dus normaal dat ze nog bij staan.
Zie nog geen log regel voor de lowspeed.
Is daar behoefte aan? Staat toch duidelijk vermeld nu?
You're welcome.
edterbak schreef op donderdag 8 december 2022 @ 16:49:
[...]

Hmm.. Die vraag heb ik al gehad.
...
Maar het vervelende aan die oplossing is, dat de locatie van die 1/2 fans dan random is. :'(
Laat, maar zoiets dacht ik al 8)
Aikon schreef op donderdag 8 december 2022 @ 17:39:
In de history v HA, dus afkomstig v Heishamon. Ben wel benieuwd of iemand dit ook heeft.
Is dat niet doordat je schakelt tussen HEAT en DHW?

[ Voor 67% gewijzigd door Maarten69 op 08-12-2022 18:03 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Nee, want het enige wat ik doe is NR herstarten. En er veranderd ook echt verder niks qua OM, hrb ik gechecked.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:07:
Nee, want het enige wat ik doe is NR herstarten. En er veranderd ook echt verder niks qua OM, hrb ik gechecked.
Ik zal eens checken of ik dat gedrag ook zie. Zou niet door NR moeten kunnen komen natuurlijk.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
Inderdaad. Daarom vraag ik er even over door. Ik ga het zelf ook even testen. Straks

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 17:54:

[...]

Is daar behoefte aan? Staat toch duidelijk vermeld nu?
Ligt eraan... Moet elke setting die wijzigt ook gelogd worden?

Gedrag dat er nu speelt:
Als ie aan staat, wordt de instelling voor normale waarde gelogd.
Als ie uit staat de instelling voor lage flow.

Tis een keuze.

On a different note.
Het gedrag van de room setpoint bij een deploy is ook all over the place. De ene keer 19, de volgende keer 21.

Nu ben ik ook voor iets anders met node red aan het prutsen, dus heb ik vrij veel deploys. Jaagt RTC aardig over de kling af en toe.

[ Voor 25% gewijzigd door MikeyMan op 08-12-2022 18:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:56:
On a different note.
Het gedrag van de room setpoint bij een deploy is ook all over the place. De ene keer 19, de volgende keer 21.
Nog nooit gehad hoor.
Wel in eerdere beta's met het laat vinden van de Tcustom, dat Troom schakelde tussen die van Pana en eigen.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:42:
[...]

Nog nooit gehad hoor.
Wel in eerdere beta's met het laat vinden van de Tcustom, dat Troom schakelde tussen die van Pana en eigen.
Ja dat zal het zijn, maar dan krijg je dit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HLwk-A_QAeR_BLVDVPvXcaVy8tM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kxEKvoSH3oZXgXr6XMrYaoJn.png?f=fotoalbum_large

Ging hier nog redelijk vlot, maar soms duurt het wel even voor er een nieuwe waarde binnenkomt van de custom thermostaat. En dan gaat rtc aan de rol.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Heb je dat gedrag nog steeds met die woonkamer temperatuur?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:54:
Heb je dat gedrag nog steeds met die woonkamer temperatuur?
Welke bedoel je? Dat ie naar 19 gaat bij deploy?

Of de variatie? Hij zoomt aardig in zo ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
bij deploy zo'n dip, dat had ik hiervoor altijd, nu niet meer.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:18:
bij deploy zo'n dip, dat had ik hiervoor altijd, nu niet meer.
Had het al, maar valt meer op als het wat afkoelt in het stookhok waar de controller hangt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
@MikeyMan @Maarten69
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bsRG14CroMC-nFVYwr5mY2R9hR8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hgC3DiTPncsWvIv52nxzSThm.png?f=fotoalbum_large

Net MQTT explorer aan gezet.
NodeRed container herstart en dit is wat ik voorbij zie komen:
1x Heatpump power on (=raar)
1x SetDHW temp (=ookraar)

Vlak na het uitzetten (2e meetpunt op de lijntjes) zie ik een lagere watertemp voorbij komen.
Maar ik zie dus nooit 0.

Ik ga ook nog, tzt, onderzoeken waarom uberhaupt dat aan signaal komt, of set dhw temp. Dat is totaal niet nodig.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
@MikeyMan
Als je een volgende keer weer een redeploy doet, of reboot van node red.
Zet vooraf even mqtt explorer aan. Daar kun je zien wat voor commando's er verstuurd worden naar de broker.
Je ziet niet waar ze vandaan komen, maar je kunt er van uit gaan dat alleen node red flow commando's stuurt. Tenminste, als home assistant logica echt uit is.

:)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:49:
@MikeyMan @Maarten69
[Afbeelding]

Net MQTT explorer aan gezet.
NodeRed container herstart en dit is wat ik voorbij zie komen:
1x Heatpump power on (=raar)
1x SetDHW temp (=ookraar)

Vlak na het uitzetten (2e meetpunt op de lijntjes) zie ik een lagere watertemp voorbij komen.
Maar ik zie dus nooit 0.

Ik ga ook nog, tzt, onderzoeken waarom uberhaupt dat aan signaal komt, of set dhw temp. Dat is totaal niet nodig.
Die heatpump power on was me in de logs ook al opgevallen idd. Dacht dat dat een status was. Maar is dus daadwerkelijk een setting?

Kreeg ook het idee inmiddels dat ie na iedere deploy sowieso een run begint tegenwoordig, maar dat was ik nog aan het uittesten.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
Ik zie ook waar die vandaan komt nu. Komt uit de RTC on/off functie.
Die stuurt een signaal uit, en komt bij de switches terecht op dash, en zo door naar SET...

Wat bedoel je met een run?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
Okay,

Aan commando nu gefixt na boot.

Ik heb tevens nu ook dat er een NaN commando voorbij komt.
Ik duik er in

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q7sQdBTNLy7JgGNMPqY5GWnxxu4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HXkuy0xt0IZMZot4qn8nwHKZ.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:57:
Ik zie ook waar die vandaan komt nu. Komt uit de RTC on/off functie.
Die stuurt een signaal uit, en komt bij de switches terecht op dash, en zo door naar SET...

Wat bedoel je met een run?
Met run bedoel ik een compressor run. Dacht dat dat een breed gedragen term was?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
MikeyMan schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:02:
[...]


Met run bedoel ik een compressor run. Dacht dat dat een breed gedragen term was?
Dat is het niet.
Voor jou is 'vanzelf sprekend' wat een run is.
Ik weet niet wat je hier denkt. :)

Een run kan zijn het daadwerkelijk starten van de compressor terwijl deze uit was.
Een run kan zijn dat je in de timer op het dashboard de 'Compressor runtime' weer ziet oplopen vanaf 0. Maar dat de pomp wel al aan stond voor die tijd.

meerdere opties mogelijk. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:06:
[...]

Dat is het niet.
Voor jou is 'vanzelf sprekend' wat een run is.
Ik weet niet wat je hier denkt. :)

Een run kan zijn het daadwerkelijk starten van de compressor terwijl deze uit was.
Een run kan zijn dat je in de timer op het dashboard de 'Compressor runtime' weer ziet oplopen vanaf 0. Maar dat de pomp wel al aan stond voor die tijd.

meerdere opties mogelijk. :)
Die twee situaties zijn hetzelde toch? Compressor runtime gaat toch pas lopen als deze van uit naar aan gaat? :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
MikeyMan schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:09:
[...]


Die twee situaties zijn hetzelde toch? Compressor runtime gaat toch pas lopen als deze van uit naar aan gaat? :?
Nee
fundamenteel verschillend.

Bij de eerste stond de compressor echt uit, en gaat hij aan.
bij de tweede stond de compressor al aan, maar begint er een timer op het dashboard te tellen bij 0

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
Voor de uitleg. bij een herstart (deploy) van de fflow, begint hij bij 0.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ah, ja check, nu begrijp ik wat je bedoelt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
los van de discussie over een run.. (triviaal)

De vraag anders gezegd.
Voor dat je op full deploy drukt. stond de compressor dan al rustig aan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
kijk :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:14:
los van de discussie over een run.. (triviaal)

De vraag anders gezegd.
Voor dat je op full deploy drukt. stond de compressor dan al rustig aan?
Nee volgens mij niet, maar dat moest ik nog verifiëren ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
check check. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
Ik zit wel op het juiste spoor nu voor het vinden van die NaN waarden vlak na boot.
heb wat meer tijd nodig, maar ik ben moe. Ik ga zo naar mn bedje :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Zijn we tevreden met onderstaande manier van runtime tellen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U2fwhPk2j26CG3lMf6724PmJYZ0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hOzaY0R5LOuhaCPdFx5HFGEE.png?f=fotoalbum_large
Want het is een kleine moeite om tijdens de defrost niet te resetten.

Wat vinden jullie, wat is een run?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23-10 18:43
een run is inclusief defrost lijkt mij

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Hoe werkt de telling van de defrosts?

Heb er gisteren zes gehad en vandaag ook al.

Maar system check zegt 7 gisteren en 4 vandaag :?

Gek genoeg zegt de counter waarde gisteren 4 en vandaag 6 :F

[ Voor 19% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 07:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23-10 18:43
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I7aFoUkk4rNCQgWpwbvZuE54nsY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EfL9eMesGew66YX6BfrtEHMo.png?f=fotoalbum_large
nog een vraagje,
heb in de "hidden tab" custom ingevuld (al meerder keren) met enkel scheduled aangevinkt.
hoe kan het dan dat de wp steeds terug aangeschakeld wordt?
staat niks in schedule om hem aan ze zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 23:07:
Zijn we tevreden met onderstaande manier van runtime tellen?
[Afbeelding]
Want het is een kleine moeite om tijdens de defrost niet te resetten.

Wat vinden jullie, wat is een run?
Deze net over het hoofd gezien. Wat doen de tellers in Heishamon? Hoe ga je om met een losse defrost?

Zal er zo ook even in duiken, aangezien er volgens mij wat discrepantie in de Heishamon zelf zit.

Ik neig zelf naar compressor uit geweest is nieuwe run.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 08:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

sjampeter schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 07:54:
[Afbeelding]
nog een vraagje,
heb in de "hidden tab" custom ingevuld (al meerder keren) met enkel scheduled aangevinkt.
hoe kan het dan dat de wp steeds terug aangeschakeld wordt?
staat niks in schedule om hem aan ze zetten.
Commando lijkt vanuit RTC tab te komen. Hoe ziet dat er nu uit bij je?

Edit wacht, niet goed gekeken naar de custom opties. Had hem gelijk op block all gezet.
Wat doet ie bij block all?

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 08:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
sjampeter schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 07:54:
[Afbeelding]
nog een vraagje,
heb in de "hidden tab" custom ingevuld (al meerder keren) met enkel scheduled aangevinkt.
hoe kan het dan dat de wp steeds terug aangeschakeld wordt?
staat niks in schedule om hem aan ze zetten.
Dat ga ik uitzoeken. !
Dat is niet de bedoeling.

Ik ga ook maar een andere oplossing voor deze block methode zoeken.
De oplossing van Maarten voor Block all. is prima die werkt effectief op de plek vlak voor het zenden van MQTT.
Maar ik merk dat het niet handig is om ook op die plek een selectieve block uit te voeren. Die ga ik naar de functies zelf schuiven.

Ik ga dus sleutelen aan deze functie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 23:07:
Zijn we tevreden met onderstaande manier van runtime tellen?
[Afbeelding]
Want het is een kleine moeite om tijdens de defrost niet te resetten.

Wat vinden jullie, wat is een run?
Ik vind het triviaal.

Pas maar aan zoals jullie het willen. :*)
Zolang ik er maar geen last van heb. :)

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 09-12-2022 08:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 23:07:
Zijn we tevreden met onderstaande manier van runtime tellen?
[Afbeelding]
Want het is een kleine moeite om tijdens de defrost niet te resetten.
Misschien iets van, voor jouw voorbeeld: runtime: 240 min (2 defrosts)?

Anders zou ik ook denken, compressor uit, runtime stopt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ik zou het gewoon bij het aantal starts en runtime houden. Dat is ook goed te controleren aan de hand van de data.
Gaat dan om Top11 en Top12.

Goed, plaatje bij het praatje:

System check zegt:
code:
1
2
3
4
5
6
----------------------------------------> finished showing hystorical data
The compressor has started 72 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 86 Hz
Total hours: 471, Starts: 1403, averige runtime: 0.3 hours
Total Defrosts: 39, today 6, yesterday 7
Total MQTT-Commands send: 1732, today 80, yesterday 208


Defrosting state zegt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f2AuOI6JFyRB3sJu0n-u1jRJsDY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sFRUlepmvXtlE5Ki4F4eI0RD.png?f=fotoalbum_large

Defrost counter zegt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gXHl1yeN4-SUyi0O6711GqJNwgY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1jQjTa747AuPK5wP5mxXVFMI.png?f=fotoalbum_large

Deze zijn het inmiddels met elkaar eens, dus input lijkt goed ;)
Lijkt enige vertraging te zitten in de aanlevering, maar verschil is minder groot dan een uurtje geleden.

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 09:39 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Goedemorgen allemaal. Compressor runtime maar zo laten dus.

WP heeft het best zwaar zo met dit vochtige koude weer.
code:
1
2
3
4
5
The compressor has started 23 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 69 Hz
Total hours: 553, Starts: 403, averige runtime: 1.4 hours
Total Defrosts: 62, today 10, yesterday 8
Total MQTT-Commands send: 4539, today 170, yesterday 162

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ue5Brzr2IMTK99DmDmNbdPYTbA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AQoNPbDmLIIC9aOp6O0oTujC.png?f=fotoalbum_large
Telling defrost klopt hier altijd wel eigenlijk.
Reset om middernacht.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik denk dat de logmessages wel minder mogen van de softstart. Kan nu maar terugkijken tot vanmorgen 06:00
Voorbeeldje:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
09/12 06:24:16 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > 0 °C - (ENDING) Freq: 43Hz, SP_Final: 29°C
09/12 06:21:36 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.75°C
09/12 06:21:26 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C
09/12 06:21:16 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.75°C
09/12 06:21:06 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C
09/12 06:20:56 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.75°C
09/12 06:13:46 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.5°C
09/12 06:13:36 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28°C
09/12 06:13:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:10:
Ik denk dat de logmessages wel minder mogen van de softstart. Kan nu maar terugkijken tot vanmorgen 06:00
Voorbeeldje:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
09/12 06:24:16 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > 0 °C - (ENDING) Freq: 43Hz, SP_Final: 29°C
09/12 06:21:36 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.75°C
09/12 06:21:26 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C
09/12 06:21:16 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.75°C
09/12 06:21:06 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C
09/12 06:20:56 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.75°C
09/12 06:13:46 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.5°C
09/12 06:13:36 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28°C
09/12 06:13:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
Yup, eens. Alleen als dit effect heeft op het setpoint lijkt me?

En inderdaad, dit is zwaar weer voor de WP. Veel vocht in de lucht door mist, net rond het vriespunt.
Vijf graden warmer of kouder en je zit in een stuk rustiger vaarwater.

Gekke is wel dat die telling vanmorgen echt niet klopte... Maar nu ineens wel :?

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 10:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Wie of wat stuurt eigenlijk de MQTT Command - SetForceDefrost: 0?
code:
1
2
3
4
5
6
7
09/12 10:17:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 10:17:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz, SP_Final: 27°C
09/12 10:17:09 - Compressor: is running now
09/12 10:16:09 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
09/12 10:16:09 - Compressor: stopped
09/12 10:15:09 - *DEFROSTING: Toutside: 0.6°C
09/12 10:04:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0

Tijdens een defrost start de compressor 2x (dacht ik) moet dan telkens wel de SoftStart op nieuw gaan lopen?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:21:
Wie of wat stuurt eigenlijk de MQTT Command - SetForceDefrost: 0?
code:
1
2
3
4
5
6
7
09/12 10:17:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 10:17:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz, SP_Final: 27°C
09/12 10:17:09 - Compressor: is running now
09/12 10:16:09 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
09/12 10:16:09 - Compressor: stopped
09/12 10:15:09 - *DEFROSTING: Toutside: 0.6°C
09/12 10:04:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0

Tijdens een defrost start de compressor 2x (dacht ik) moet dan telkens wel de SoftStart op nieuw gaan lopen?
Zou dat niet door de unit zelf verstuurd worden?

Vraag me trouwens ook af wat deze waarde doet:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2kNgi77wZjWnzTk5UDGGvGlo5k8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u0R0FTI6FwoXutgjRqRQfzuj.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik verdenk eigen de inject node 5 minuten (is een 30 minuten overigens) die toevallig net checked en toggle op settings terug naar 0 zet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mno02c9D6ULsA7G5whOzSIWbOK8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/S2TfUZzl4993w4gMvk1jHqxd.png?f=fotoalbum_large

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Alle 'onzin' uit log gehaald heb ik dit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
09/12 10:24:09 - *DEFROSTING: Finished
09/12 10:15:09 - *DEFROSTING: Toutside: 0.6°C
09/12 10:04:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0

09/12 09:41:38 - *DEFROSTING: Finished
09/12 09:34:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1
09/12 09:33:28 - *DEFROSTING: Toutside: 0.3°C

09/12 06:48:46 - *DEFROSTING: Finished
09/12 06:39:56 - *DEFROSTING: Toutside: -0.2°C
09/12 06:34:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0

[ Voor 9% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 10:43 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:21:
Wie of wat stuurt eigenlijk de MQTT Command - SetForceDefrost: 0?
code:
1
2
3
4
5
6
7
09/12 10:17:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 10:17:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz, SP_Final: 27°C
09/12 10:17:09 - Compressor: is running now
09/12 10:16:09 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
09/12 10:16:09 - Compressor: stopped
09/12 10:15:09 - *DEFROSTING: Toutside: 0.6°C
09/12 10:04:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0

Tijdens een defrost start de compressor 2x (dacht ik) moet dan telkens wel de SoftStart op nieuw gaan lopen?
Ik wou het net posten :P Die quiet mode gaat ook telkens lopen, in mijn geval 5 minuten. Er is trouwens geen optie voor 0 minuten, dus je kan het niet meer uit zetten. Is dat de bedoeling?

Het aparte is ook dat met onderstaande 2 defrosts, de quiet mode op een ander moment wordt ingeschakeld, 1e keer na de defrost, 2e keer tijdens/voor de defrost. Al denk ik niet dat de defrost er zich iets van aantrekt overigens.

Ik zou na een defrost liefst volle kracht door willen gaan in elk geval, ik heb teveel afkoeling anders. :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I1ATap0bzL9Yyd3ZOflHxEBesAQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/A6j5aJxlQVBcW9qmvmWycQn7.png?f=user_large

En idd, die defrost zal de Pana zelf zetten lijkt me.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:24:
Ik verdenk eigen de inject node 5 minuten (is een 30 minuten overigens) die toevallig net checked en toggle op settings terug naar 0 zet:
[Afbeelding]
Maar waarom zou daar dan een force defrost van 1 vandaan komen?

Als in; is dat dan een verzonden setting vanuit NR of een ontvangen setting doordat de status van de WP wijzigt?

Denk trouwens dat die softstart na een defrost tijdens een run niet nodig is inderdaad. Water in de vloer zou enigszins op temperatuur moeten zijn. Maar of je dat logischerwijs eruit kunt fietsen is vraag twee natuurlijk ;)

[ Voor 18% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 10:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:31:
[...]

Ik wou het net posten :P Die quiet mode gaat ook telkens lopen, in mijn geval 5 minuten. Er is trouwens geen optie voor 0 minuten, dus je het niet meer uit zetten. Is dat de bedoeling?

Het aparte is ook dat met onderstaande 2 defrosts, de quiet mode op een ander moment wordt ingeschakeld, 1e keer na de defrost, 2e keer tijdens/voor de defrost. Al denk ik niet dat de defrost er zich van aantrekt overigens.

Ik zou na een defrost liefst volle kracht door willen gaan in elk geval, ik heb teveel afkoeling anders. :)

[Afbeelding]
De SoftStart Quietmode kun je toch gewoon met een schakelaar uitzetten, of bedoel je iets anders?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:32:
[...]

De SoftStart Quietmode kun je toch gewoon met een schakelaar uitzetten, of bedoel je iets anders?
Verdomd, overheen gekeken 8)7

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:31:
[...]


Maar waarom zou daar dan een force defrost van 1 vandaan komen?

Als in; is dat dan een verzonden setting vanuit NR of een ontvangen setting doordat de status van de WP wijzigt?

Denk trouwens dat die softstart na een defrost tijdens een run niet nodig is inderdaad. Water in de vloer zou enigszins op temperatuur moeten zijn. Maar of je dat logischerwijs eruit kunt fietsen is vraag twee natuurlijk ;)
Ik ga die hele inject node naar schakelaar Force defrost eens even onderbreken.
een update elke 30 minuten is toch onbetrouwbaar.

Ik ga zelf eens de SoftStart bypassen tijdens defrost. Ik laat jullie weten hoe deze test gaat.
EDIT: aanpassing gemaakt. Keep you updated ;)

[ Voor 29% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 10:59 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
van dit:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
09/12 09:41:38 - *DEFROSTING: Finished
09/12 09:41:38 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 58Hz, SP_Final: 28.5°C
09/12 09:41:28 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > 0 °C - (CATCH) Freq: 55Hz, SP_Final: 29°C
09/12 09:40:28 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 28.5°C
09/12 09:40:18 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > 0 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 29°C
09/12 09:40:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
09/12 09:40:08 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 28.5°C
09/12 09:39:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 09:39:58 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.25 °C - (CATCH) Freq: 33Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 09:39:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 09:39:38 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, SP_Final: 27°C
09/12 09:39:38 - Compressor: is running now
09/12 09:38:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
09/12 09:38:38 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
09/12 09:38:38 - Compressor: stopped
09/12 09:38:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
09/12 09:38:28 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26°C
09/12 09:35:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 09:35:28 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C
09/12 09:35:28 - Compressor: is running now
09/12 09:34:28 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
09/12 09:34:28 - Compressor: stopped
09/12 09:34:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1
09/12 09:33:28 - *DEFROSTING: Toutside: 0.3°C

naar:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
09/12 10:57:39 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > 1.5 °C - (STABLE) Freq: 53Hz, SP_Final: 30.5°C
09/12 10:57:39 - *DEFROSTING: Finished
09/12 10:55:49 - Compressor: is running now
09/12 10:54:49 - Compressor: stopped
09/12 10:51:59 - Compressor: is running now
09/12 10:50:59 - Compressor: stopped
09/12 10:49:59 - Function SoftStart: disabled during defrost <test>
09/12 10:49:59 - *DEFROSTING: Toutside: 0.8°C

Nu even kijken of dat lekker gaat zonder SoftStart, verwacht het eigenlijk wel.
Je ziet op 10:57:39 dat de SoftStart hem weer verder oppakt na een defrost

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
is running now --> running is misschien netter?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:00:
is running now --> running is misschien netter?
Is er onderscheid tussen 'is running' en 'has started'? Kunnen twee verschillende situaties zijn denk ik.

[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 11:13 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:10:
[...]


Is er onderscheid tussen 'is running' en 'has started'? Kunnen twee verschillende situaties zijn denk ik.
Nee, het is zo simpel als:
  • freq > 0 running
  • freq = 0 stopped
Maar wel een melding natuurlijk (filter)
Heb daar nu aanpassing in gemaakt, laat het zo zien.

Leuk dat testen....
code:
1
09/12 10:58:09 - [WARNING]: 200 MQTT-commands send today! Block due limit is 200
:9

[ Voor 12% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 11:18 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Maarten69 Dacht meer aan de situatie

'node red start, en compressor is al aan' ==> is running
'compressor start terwijl node red al draait' ==> has started

Maar ook dit is natuurlijk gemierenneuk ;)
Ben met je eens dat running beter is iig.

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 11:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Nu is het zo geworden:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
09/12 11:25:50 - *DEFROSTING: Finished
09/12 11:24:00 - Compressor: running [defrosting]
09/12 11:23:00 - Compressor: stopped [defrosting]
09/12 11:20:10 - Compressor: running [defrosting]
09/12 11:19:10 - Compressor: stopped [defrosting]
09/12 11:18:50 - Compressor: running [defrosting]
09/12 11:18:10 - Function SoftStart: disabled during defrost <test>
09/12 11:18:10 - *DEFROSTING: Toutside: 0.9°C

Kan natuurlijk ook status running/stopped helemaal weglaten tijdens de defrost....

@MikeyMan Ja, dat was de bedoeling eerst, maar wanneer herstarten we normaal gezien nou?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:26:
Nu is het zo geworden:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
09/12 11:25:50 - *DEFROSTING: Finished
09/12 11:24:00 - Compressor: running [defrosting]
09/12 11:23:00 - Compressor: stopped [defrosting]
09/12 11:20:10 - Compressor: running [defrosting]
09/12 11:19:10 - Compressor: stopped [defrosting]
09/12 11:18:50 - Compressor: running [defrosting]
09/12 11:18:10 - Function SoftStart: disabled during defrost <test>
09/12 11:18:10 - *DEFROSTING: Toutside: 0.9°C

Kan natuurlijk ook status running/stopped helemaal weglaten tijdens de defrost....

@MikeyMan Ja, dat was de bedoeling eerst, maar wanneer herstarten we normaal gezien nou?
Wij? 23 keer per dag ongeveer. De rest... Hopelijk minder :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Haha, ja inderdaad :)
Al is dat sinds de tip van @edterbak een stuk minder omdat ik nu geen FULL DEPLOY doe maar MODIFIED NODES.

[ Voor 72% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 11:34 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak energy graphs doen het ook weer als verwacht idd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bpZUTzguER8BHW5W8M_eCqe6tMM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/STH108vjRcgRnuO8dhgX7ppf.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Hier eigenlijk niet toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V9c3dL13k_RMAr_oiP9he7XT68g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vhd1HMfNvuSBKzDESn97VH3g.png?f=fotoalbum_large

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik ga even kijken of ik aan het einde van de SoftStart berekening een filter (code) kan maken die onnodige correcties niet doorgeeft.
EDIT: dat lijkt eenvoudig en doelmatig te werken, standby 8)

[ Voor 18% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 11:54 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nee idd... Dat ziet er niet goed uit...

Null bij DHW kan er ook wel uit misschien? ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Tada:

Alle skip messages (8x) kan ik dus tegenhouden:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
09/12 12:15:40 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:15:31 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:15:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:15:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:15:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:15:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:15:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:15:00 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:14:20 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:14:11 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:14:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:14:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:14:00 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:13:51 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:13:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:13:50 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:13:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:13:40 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:11:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:11:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:10:45 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:09:20 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.50°C
09/12 12:06:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:06:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C

Dan wordt bovenstaande zo:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
09/12 12:15:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:15:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:15:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:15:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:15:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:15:00 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:14:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:14:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:13:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:13:50 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:13:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:13:40 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:11:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:11:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:06:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:06:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C

Nu zie je dat je daar misschien ook nog in kunt optimaliseren... O-)

[ Voor 27% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 12:19 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik wacht even op @edterbak 's input omtrent dit.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 24-10 16:10
heren waar moet ik kijken voor die monthly cop DHW en HEAT die is hier na maanden nog steeds leeg ze ik

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Balans schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:24:
heren waar moet ik kijken voor die monthly cop DHW en HEAT die is hier na maanden nog steeds leeg ze ik
Zou eens op de reset buttons drukken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lJ9MOLQlHUuRTefPTsXvgCrGCNA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s40s2AMNCn711tWPqec0g0KZ.png?f=fotoalbum_large

Lijkt erop dat die er nog niet op elke grafiek aanwezig is.

Draai je wel een recente versie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
die reset reset alleen de grafiek Efficiency.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Als je de reset node even verbind zo, dan na deploy even op reset drukken, ben je wel alle COP data kwijt natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uH_1RfiD2qjYr-pP0B4nhWPzyjE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QwPeXiuhCOryc6mS2FDnJCuj.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 195% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 12:42 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
MikeyMan schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:34:
@edterbak energy graphs doen het ook weer als verwacht idd:

[Afbeelding]
Fijn.
Ik kan je nog helpen om de grafiek snelle up-to-date te krijgen.
Je kunt de getallen namelijk handmatig invullen.

Die COPY VALUE die ik je vroeg 5 blz terug, daar kun je de getallen in manipuleren en voeren in de bar-chart op een bepaalde manier.

als je wil.
zal dit dan pas laat doen

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Balans
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 24-10 16:10
@MikeyMan draai .25

@Maarten69 gedaan nu even wachten dan maar

Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:53:
[...]

Fijn.
Ik kan je nog helpen om de grafiek snelle up-to-date te krijgen.
Je kunt de getallen namelijk handmatig invullen.

Die COPY VALUE die ik je vroeg 5 blz terug, daar kun je de getallen in manipuleren en voeren in de bar-chart op een bepaalde manier.

als je wil.
zal dit dan pas laat doen
Zie niet zo snel hoe ik zo'n waarde aan kan passen eigenlijk...? Zal via een node moeten denk ik?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23-10 18:43
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZuLboabyoskci__mqFwr4nqGxs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zLwEEdrRFUO23E5cZxd6C6yW.png?f=fotoalbum_large

weer thuis van werk, en even ander tijdstip in schedule geduwd (had rtc even tijdelijk uitgeschakeld).
pomp gaat wel mooi lopen volgens schedule, en in "ui" een melding met de vraag of de block opgeheven moet worden of moet blijven bestaan.
lijkt dus goed te werken, echter niet bij de RTC funtie
huidige versie 21.25

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
@Maarten69
Die automatische mqtt blocker.

kun je die ook uit zetten?
Is daar iets aangepast dat het na 00:00 gereset wordt?
Ik heb nu nog v21.24.

Dit is mij net opgevallen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/21PYHlLiZ_3VvEzKQlT3NwOPoYQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uiqfrJFkPAHzN7ZO9UWmwo2H.png?f=user_large

Na block middernacht geen reset van deze functie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 02:12
Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:22:
Ik wacht even op @edterbak 's input omtrent dit.
Wat wil je van me horen?
Persoonlijk vind ik het prima dat je alleen bij een schakeling / berekening die een mqtt aanpassing oplevert, een log regel zet.
De rest kan ter informatie nuttig zijn, misschien achter de toggle 'gather HP data'.?

Bouw maar in hoor.

Morgen (zaterdag) overdag kan ik niets achter de pc doen.
in de avond mogelijk wel.
dus tot 15h ofzo kun je nog een upload doen :) daarna ga ik kijken naar die issues genoemd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 02:26:
@Maarten69
Die automatische mqtt blocker.

kun je die ook uit zetten?
Is daar iets aangepast dat het na 00:00 gereset wordt?
Ik heb nu nog v21.24.

Dit is mij net opgevallen.

[Afbeelding]

Na block middernacht geen reset van deze functie.
Ik heb daar niets aan aangepast. Als door het bereiken van het max aantal berichten de MQTT-Blocker in werking treed dan blijft de functie actief.

De teller daar in tegen reset wel om middernacht. Ik dacht dat we hier al eerder over spraken / eens waren dat de blok functie wel actief moet blijven. Stel dat er een loop is en hij constant berichten stuurt naar de Heishamon/WP dan zou hij dus wel blokkeren en na middernacht vrolijk verder gaan met spammen.

Telksens als er tijdens de blok toch een MQTT-bericht gestuurd wordt dan logt hij dit niet in main log, maar wel in log op System Health en met een Notify melding.
Je ziet ook geen MQTT-berichten meer in het log na 22:46 uur. Dus het werkt.

Wil je het liever anders?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 02:34:
[...]

Wat wil je van me horen?
Persoonlijk vind ik het prima dat je alleen bij een schakeling / berekening die een mqtt aanpassing oplevert, een log regel zet.
De rest kan ter informatie nuttig zijn, misschien achter de toggle 'gather HP data'.?

Bouw maar in hoor.

Morgen (zaterdag) overdag kan ik niets achter de pc doen.
in de avond mogelijk wel.
dus tot 15h ofzo kun je nog een upload doen :) daarna ga ik kijken naar die issues genoemd.
Goed idee, alleen tonen indien schakelaar aan staat! Misschien meteen maar hernoemen van Gather HP data naar Show more data, extend logging, detail log message of doe een gooi.

Mijn nachtdienst stopt om 07:00 uur, als ik wakker ben probeer ik mijn wijzigingen te uploaden. Kun jij mooi na 15:00 verder. Afgesproken :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 02:34:
[...]

Wat wil je van me horen?
Persoonlijk vind ik het prima dat je alleen bij een schakeling / berekening die een mqtt aanpassing oplevert, een log regel zet.
De rest kan ter informatie nuttig zijn, misschien achter de toggle 'gather HP data'.?

Bouw maar in hoor.

Morgen (zaterdag) overdag kan ik niets achter de pc doen.
in de avond mogelijk wel.
dus tot 15h ofzo kun je nog een upload doen :) daarna ga ik kijken naar die issues genoemd.
Denk dat die laatste log van @Maarten69 wel laat zien dat er wat gependel ontstaat. Misschien dat daar nog een verbeterslag in mogelijk is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ben al een eind op weg. Dit gaat heel veel minder log regels geven.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Total Defrosts: 24, today 11, yesterday 7
Total MQTT-Commands send: 2898, today 230, yesterday 217

Hij blijft maar gaan vandaag...

[ Voor 3% gewijzigd door Aikon op 10-12-2022 13:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:13:
Total Defrosts: 24, today 11, yesterday 7
Total MQTT-Commands send: 2898, today 230, yesterday 217

Hij blijft maar gaan vandaag...
Ja, heb gisteren maar van ellende de hout-cv aangedaan :)

Total Defrosts: 76, today 10, yesterday 14
Total MQTT-Commands send: 4638, today 27, yesterday 242
die 27 klopt niet, door aanpassen logtekst is running now --> running telde ik verkeerd 8)7 (fixed)

Nu bezig met proefruns/testen.

[ Voor 14% gewijzigd door Maarten69 op 10-12-2022 13:19 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:13:
Total Defrosts: 24, today 11, yesterday 7
Total MQTT-Commands send: 2898, today 230, yesterday 217

Hij blijft maar gaan vandaag...
Ja het kon letterlijk ook geen rotter weer zijn voor een lucht warmtepomp.

Drie graden kouder en het vocht is uit de lucht :X

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UC14wyHoFISsk18KDzxfl6Z-d5A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/64NoLEmv3CF2pWncVDjtYzMe.jpg?f=fotoalbum_large

Iemand trek in Slush Puppie?

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ok ik ben weer tevreden met de updates zover.

@edterbak Als jij verder gaat, vergeet je dan niet opnieuw die 2 MQTT commando's bij herstart weer mee te nemen? (MQTT Command - SetHeatpump: 1 en Set DHW ....)

Version 21.26 beta (experimental) (<--download flows.json)


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[NEW] Reduced SoftStart messages (skip unnecessary corrections).
[NEW] Disabling SoftStart during defrost.
[Fix] Changed compressor status to log (includes defrost state).
[Change] Renamed switch 'Gather HP data' to 'Extend logging'. (Function off by default/restart).
[Change] Extend logging shows all SoftStart corrections in log (incl. those not affecting setpoint)
[Change] Extend logging shows compressor start/stops during defrost cycle.
[Change] Increased default max MQTT messages per day to 300 (new users).

[ToDo] - Fix 5 minutes update (now 30 minutes) for defrost state (WP_dash/settings)  Inject timer issue (settings page).


Gaat echt veel log berichten schelen, zeker met al die defrosts nu. Denk dan wel 60% minder spam!

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Dus meer logging indien schakelaar "Extend logging" onder System Health aan staat.

@edterbak You're up! :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan Tevreden zo met de functie Reduce pump speed?
Zo ja, waar zou die uiteindelijk het beste geplaatst kunnen worden?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:45:
@MikeyMan Tevreden zo met de functie Reduce pump speed?
Zo ja, waar zou die uiteindelijk het beste geplaatst kunnen worden?
Yup, works like a charm! Scheelt een bak stroom ook nog.

Zou het gewoon in de settings zetten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:47:
Zou het gewoon in de settings zetten.
Ik hoop dat @edterbak dat dan binnenkort wilt doen, die is daar veel beter in namelijk.
Ben benieuwd naar jullie feedback (omtrent logbeperkingsmaatregelen, scrabble) 8)

[ Voor 9% gewijzigd door Maarten69 op 10-12-2022 14:03 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:41:
Ok ik ben weer tevreden met de updates zover.

@edterbak Als jij verder gaat, vergeet je dan niet opnieuw die 2 MQTT commando's bij herstart weer mee te nemen? (MQTT Command - SetHeatpump: 1 en Set DHW ....)

Version 21.26 beta (experimental) (<--download flows.json)


code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[NEW] Reduced SoftStart messages (skip unnecessary corrections).
[NEW] Disabling SoftStart during defrost.
[Fix] Changed compressor status to log (includes defrost state).
[Change] Renamed switch 'Gather HP data' to 'Extend logging'. (Function off by default/restart).
[Change] Extend logging shows all SoftStart corrections in log (incl. those not affecting setpoint)
[Change] Extend logging shows compressor start/stops during defrost cycle.
[Change] Increased default max MQTT messages per day to 300 (new users).

[ToDo] - Fix 5 minutes update (now 30 minutes) for defrost state (WP_dash/settings)  Inject timer issue (settings page).


Gaat echt veel log berichten schelen, zeker met al die defrosts nu. Denk dan wel 60% minder spam!
Ik heb 'em erop gezet, lekker bezig weer :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Laat ook even weten wat jullie ervaring is met:
code:
1
[NEW] Disabling SoftStart during defrost.

Afgelopen nacht zag ik namelijk mooi alle defrosts aansluiten op elkaar, zonder overige regels ertussen.
Schrok eerst, dacht even dat hij continue defrost aan/uit deed, tot ik de tijden bekeek haha.
Weg met die vochtige lucht nu...

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 14:11:
Laat ook even weten wat jullie ervaring is met:
code:
1
[NEW] Disabling SoftStart during defrost.

Afgelopen nacht zag ik namelijk mooi alle defrosts aansluiten op elkaar, zonder overige regels ertussen.
Schrok eerst, dacht even dat hij continue defrost aan/uit deed, tot ik de tijden bekeek haha.
Weg met die vochtige lucht nu...
Net weer een defrost gehad, lijkt goed te werken. De main_target blijft gelijk en ook quiet mode doet niet meer mee zie ik :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Volgens settings: Backup heater hours (HEAT) 11 uur.
System Check: Total Defrosts: 78, today 12, yesterday 14

Dacht eerst dat kan toch nooit 11 uur x 3000 watt, maar dus toch :)

11 / 78 = 0.141 uur ---> 8,5 minuten per defrost.

Geeft me weer een idee voor de System Check / historical data :X
(zal ook niet werken als de WP zijn temp niet haalt en de backup heater bij zet...)

69 Hz blijft toch ook mijn hoogste frequentie record.

[ Voor 49% gewijzigd door Maarten69 op 10-12-2022 15:13 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10/12 20:42:44 - Compressor: running
10/12 20:42:35 - *DEFROSTING: Finished
10/12 20:33:04 - *DEFROSTING: Toutside: 1.9°C
10/12 19:56:34 - Compressor: running
10/12 19:56:24 - *DEFROSTING: Finished
10/12 19:47:04 - *DEFROSTING: Toutside: 1.8°C
10/12 19:31:25 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0
10/12 19:08:53 - Compressor: running
10/12 19:08:43 - *DEFROSTING: Finished
10/12 19:01:25 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1
10/12 18:52:13 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
10/12 18:52:13 - *DEFROSTING: Toutside: 1.9°C


Die 2 MQTT Command - SetForceDefrost moeten gefixed worden, komen van inject node naar schakelaar force defrost. (Zou persoonlijk ook liever een button gebruiken zoals op System Health nu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/roJBCmPhgIX9kbJvmnC6CUaxeyU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EFi4xBVDDngteJIBe5qF8gzP.png?f=user_large

Verder lekker clean logje zo :)

[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 10-12-2022 21:12 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 15:05:
Volgens settings: Backup heater hours (HEAT) 11 uur.
System Check: Total Defrosts: 78, today 12, yesterday 14

Dacht eerst dat kan toch nooit 11 uur x 3000 watt, maar dus toch :)

11 / 78 = 0.141 uur ---> 8,5 minuten per defrost.

Geeft me weer een idee voor de System Check / historical data :X
(zal ook niet werken als de WP zijn temp niet haalt en de backup heater bij zet...)

69 Hz blijft toch ook mijn hoogste frequentie record.
Bij mij duurt een defrost 8-12 min, maar de heater staat maar 3 minuutjes aan per keer. Denk dat je wat defrosts heb gemist in de total? Al heb ik wat warmer water dus stuk minder de heater nodig?

Ik heb wel 350 MQTT commando's vandaag...wel weer zitten kloten met vanalles. Zoals elke dag...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 23:48:
Ik heb wel 350 MQTT commando's vandaag...wel weer zitten kloten met vanalles. Zoals elke dag...
Ja, ik denk dat net zoals @MikeyMan ook al aangaf hier bij softstart ook nog wel wat te winnen valt:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
09/12 12:15:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:15:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:15:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:15:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:15:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:15:00 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:14:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:14:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:13:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:13:50 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:13:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:13:40 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:11:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:11:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:06:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:06:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C
...

Dit is al gefilterd door onnodige correcties niet in log te tonen.
Maar wat doet de softstart hier nou eigenlijk? pingelen.
Ik ga daar binnenkort tijdelijk een logregel tussen zetten met alle temperaturen om eens goed te debuggen.

Jammer dat de WP geen 27,5 target accepteert, want dan zou het ook opgelost zijn. Dus we moeten een oplossing in code bedenken.

[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 11-12-2022 00:02 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 23:58:
[...]

Ja, ik denk dat net zoals @MikeyMan ook al aangaf hier bij softstart ook nog wel wat te winnen valt:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
09/12 12:15:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:15:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:15:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:15:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:15:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:15:00 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:14:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:14:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:13:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:13:50 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:13:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:13:40 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C
09/12 12:11:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
09/12 12:11:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C
09/12 12:06:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
09/12 12:06:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C
...

Dit is al met gefilterd door onnodige correcties niet in log te tonen.
Maar wat doet de softstart hier nou eigenlijk? pingelen.
Ik ga daar binnenkort tijdelijk een logregel tussen zetten met alle temperaturen om eens goed te debuggen.
Ja klopt, met al die correcties - bij mij tot 6/7 graden - gaat het hard. Maar ja, zonder te weten wat de flash aan schrijfacties aan kan is het ook maar de vraag in hoe verre het erg is. Maar het is ook beetje de sport toch, lange runs, weinig MQTT commando's etc :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zondag 11 december 2022 @ 00:01:
Maar het is ook beetje de sport toch, lange runs, weinig MQTT commando's etc :)
Ja dat is ook zo. Denk wat we er wel uitgaan komen hoor, wordt echt mooie software zo.
Met softstart tijdens defrost uit scheelt al zoveel in commando's.

[ Voor 10% gewijzigd door Maarten69 op 11-12-2022 00:03 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ja tuurlijk, het wordt idd elke keer wat mooier. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Hier gisteren ook 20 defrosts en 286 mqtt commands. En heb nergens aan gezeten;)

Misschien wel een idee om van de berekende data ook een link out node te maken, zodat deze ook in bijvoorbeeld domoticz, influx of grafana te ontsluiten zijn. Zoals die aantallen mqtt commandos.

[ Voor 71% gewijzigd door MikeyMan op 11-12-2022 08:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Aikon schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 23:48:
[...]

Bij mij duurt een defrost 8-12 min, maar de heater staat maar 3 minuutjes aan per keer. Denk dat je wat defrosts heb gemist in de total? Al heb ik wat warmer water dus stuk minder de heater nodig?
Morge :Z
code:
1
2
3
4
5
6
7
11/12 07:35:51 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
11/12 07:32:08 - Compressor: running
11/12 07:32:03 - *DEFROSTING: Finished
11/12 07:24:51 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
11/12 07:24:51 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run
11/12 07:22:57 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost
11/12 07:22:52 - *DEFROSTING: Toutside: 2°C


Quiet mode blijft toch wel actief tijdens een defrost? Van mij mag dat tijdens een defrost ook wel achterwege worden gelaten :)

En ik dacht een +6 bij RTC te zien, op de Home page:
code:
1
2
11/12 09:06:30 - Function RTC: Correction change: From 2.9999999999999583 to 6.000000000000001 °C (Room actual: 19 °C)
11/12 09:06:30 - Function RTC: Booster correction at 19°C should be 6.000000000000001°C

Er is toch al een stukje code vd booster level actief? Want de booster zelf staat op +15, niet 6. Het werkt verder prima.

[ Voor 3% gewijzigd door Aikon op 11-12-2022 10:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 00:10

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zie nog vrij veel cijfers achter de komma ook ;)

Booster noemen we de vierde RTC waarde?
Pagina: 1 ... 41 ... 123 Laatste