Ben nog aan het aflezen hoor dit topic dus ik edit deze post.MikeyMan schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:19:
Die blokjes staan er bij mij ook..
Die blokjes stonden alleen in v21.24 als test. Weer verwijderd in v21.25 (latest).
Dus normaal dat ze nog bij staan.
Is daar behoefte aan? Staat toch duidelijk vermeld nu?Zie nog geen log regel voor de lowspeed.
You're welcome.
Laat, maar zoiets dacht ik aledterbak schreef op donderdag 8 december 2022 @ 16:49:
[...]
Hmm.. Die vraag heb ik al gehad.
...
Maar het vervelende aan die oplossing is, dat de locatie van die 1/2 fans dan random is.
Is dat niet doordat je schakelt tussen HEAT en DHW?Aikon schreef op donderdag 8 december 2022 @ 17:39:
In de history v HA, dus afkomstig v Heishamon. Ben wel benieuwd of iemand dit ook heeft.
[ Voor 67% gewijzigd door Maarten69 op 08-12-2022 18:03 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik zal eens checken of ik dat gedrag ook zie. Zou niet door NR moeten kunnen komen natuurlijk.Aikon schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:07:
Nee, want het enige wat ik doe is NR herstarten. En er veranderd ook echt verder niks qua OM, hrb ik gechecked.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ligt eraan... Moet elke setting die wijzigt ook gelogd worden?Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 17:54:
[...]
Is daar behoefte aan? Staat toch duidelijk vermeld nu?
Gedrag dat er nu speelt:
Als ie aan staat, wordt de instelling voor normale waarde gelogd.
Als ie uit staat de instelling voor lage flow.
Tis een keuze.
On a different note.
Het gedrag van de room setpoint bij een deploy is ook all over the place. De ene keer 19, de volgende keer 21.
Nu ben ik ook voor iets anders met node red aan het prutsen, dus heb ik vrij veel deploys. Jaagt RTC aardig over de kling af en toe.
[ Voor 25% gewijzigd door MikeyMan op 08-12-2022 18:57 ]
Nog nooit gehad hoor.MikeyMan schreef op donderdag 8 december 2022 @ 18:56:
On a different note.
Het gedrag van de room setpoint bij een deploy is ook all over the place. De ene keer 19, de volgende keer 21.
Wel in eerdere beta's met het laat vinden van de Tcustom, dat Troom schakelde tussen die van Pana en eigen.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ja dat zal het zijn, maar dan krijg je dit:Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:42:
[...]
Nog nooit gehad hoor.
Wel in eerdere beta's met het laat vinden van de Tcustom, dat Troom schakelde tussen die van Pana en eigen.
/f/image/kxEKvoSH3oZXgXr6XMrYaoJn.png?f=fotoalbum_large)
Ging hier nog redelijk vlot, maar soms duurt het wel even voor er een nieuwe waarde binnenkomt van de custom thermostaat. En dan gaat rtc aan de rol.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Welke bedoel je? Dat ie naar 19 gaat bij deploy?Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:54:
Heb je dat gedrag nog steeds met die woonkamer temperatuur?
Of de variatie? Hij zoomt aardig in zo
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Had het al, maar valt meer op als het wat afkoelt in het stookhok waar de controller hangt.Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:18:
bij deploy zo'n dip, dat had ik hiervoor altijd, nu niet meer.
/f/image/hgC3DiTPncsWvIv52nxzSThm.png?f=fotoalbum_large)
Net MQTT explorer aan gezet.
NodeRed container herstart en dit is wat ik voorbij zie komen:
1x Heatpump power on (=raar)
1x SetDHW temp (=ookraar)
Vlak na het uitzetten (2e meetpunt op de lijntjes) zie ik een lagere watertemp voorbij komen.
Maar ik zie dus nooit 0.
Ik ga ook nog, tzt, onderzoeken waarom uberhaupt dat aan signaal komt, of set dhw temp. Dat is totaal niet nodig.
Als je een volgende keer weer een redeploy doet, of reboot van node red.
Zet vooraf even mqtt explorer aan. Daar kun je zien wat voor commando's er verstuurd worden naar de broker.
Je ziet niet waar ze vandaan komen, maar je kunt er van uit gaan dat alleen node red flow commando's stuurt. Tenminste, als home assistant logica echt uit is.
Die heatpump power on was me in de logs ook al opgevallen idd. Dacht dat dat een status was. Maar is dus daadwerkelijk een setting?edterbak schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:49:
@MikeyMan @Maarten69
[Afbeelding]
Net MQTT explorer aan gezet.
NodeRed container herstart en dit is wat ik voorbij zie komen:
1x Heatpump power on (=raar)
1x SetDHW temp (=ookraar)
Vlak na het uitzetten (2e meetpunt op de lijntjes) zie ik een lagere watertemp voorbij komen.
Maar ik zie dus nooit 0.
Ik ga ook nog, tzt, onderzoeken waarom uberhaupt dat aan signaal komt, of set dhw temp. Dat is totaal niet nodig.
Kreeg ook het idee inmiddels dat ie na iedere deploy sowieso een run begint tegenwoordig, maar dat was ik nog aan het uittesten.
Die stuurt een signaal uit, en komt bij de switches terecht op dash, en zo door naar SET...
Wat bedoel je met een run?
Met run bedoel ik een compressor run. Dacht dat dat een breed gedragen term was?edterbak schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:57:
Ik zie ook waar die vandaan komt nu. Komt uit de RTC on/off functie.
Die stuurt een signaal uit, en komt bij de switches terecht op dash, en zo door naar SET...
Wat bedoel je met een run?
Dat is het niet.MikeyMan schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:02:
[...]
Met run bedoel ik een compressor run. Dacht dat dat een breed gedragen term was?
Voor jou is 'vanzelf sprekend' wat een run is.
Ik weet niet wat je hier denkt.
Een run kan zijn het daadwerkelijk starten van de compressor terwijl deze uit was.
Een run kan zijn dat je in de timer op het dashboard de 'Compressor runtime' weer ziet oplopen vanaf 0. Maar dat de pomp wel al aan stond voor die tijd.
meerdere opties mogelijk.
Die twee situaties zijn hetzelde toch? Compressor runtime gaat toch pas lopen als deze van uit naar aan gaat?edterbak schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:06:
[...]
Dat is het niet.
Voor jou is 'vanzelf sprekend' wat een run is.
Ik weet niet wat je hier denkt.![]()
Een run kan zijn het daadwerkelijk starten van de compressor terwijl deze uit was.
Een run kan zijn dat je in de timer op het dashboard de 'Compressor runtime' weer ziet oplopen vanaf 0. Maar dat de pomp wel al aan stond voor die tijd.
meerdere opties mogelijk.
NeeMikeyMan schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:09:
[...]
Die twee situaties zijn hetzelde toch? Compressor runtime gaat toch pas lopen als deze van uit naar aan gaat?
fundamenteel verschillend.
Bij de eerste stond de compressor echt uit, en gaat hij aan.
bij de tweede stond de compressor al aan, maar begint er een timer op het dashboard te tellen bij 0
De vraag anders gezegd.
Voor dat je op full deploy drukt. stond de compressor dan al rustig aan?
Nee volgens mij niet, maar dat moest ik nog verifiërenedterbak schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:14:
los van de discussie over een run.. (triviaal)
De vraag anders gezegd.
Voor dat je op full deploy drukt. stond de compressor dan al rustig aan?
/f/image/hOzaY0R5LOuhaCPdFx5HFGEE.png?f=fotoalbum_large)
Want het is een kleine moeite om tijdens de defrost niet te resetten.
Wat vinden jullie, wat is een run?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Heb er gisteren zes gehad en vandaag ook al.
Maar system check zegt 7 gisteren en 4 vandaag
Gek genoeg zegt de counter waarde gisteren 4 en vandaag 6
[ Voor 19% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 07:55 ]
Deze net over het hoofd gezien. Wat doen de tellers in Heishamon? Hoe ga je om met een losse defrost?Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 23:07:
Zijn we tevreden met onderstaande manier van runtime tellen?
[Afbeelding]
Want het is een kleine moeite om tijdens de defrost niet te resetten.
Wat vinden jullie, wat is een run?
Zal er zo ook even in duiken, aangezien er volgens mij wat discrepantie in de Heishamon zelf zit.
Ik neig zelf naar compressor uit geweest is nieuwe run.
[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 08:14 ]
Commando lijkt vanuit RTC tab te komen. Hoe ziet dat er nu uit bij je?sjampeter schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 07:54:
[Afbeelding]
nog een vraagje,
heb in de "hidden tab" custom ingevuld (al meerder keren) met enkel scheduled aangevinkt.
hoe kan het dan dat de wp steeds terug aangeschakeld wordt?
staat niks in schedule om hem aan ze zetten.
Edit wacht, niet goed gekeken naar de custom opties. Had hem gelijk op block all gezet.
Wat doet ie bij block all?
[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 08:16 ]
Dat ga ik uitzoeken. !sjampeter schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 07:54:
[Afbeelding]
nog een vraagje,
heb in de "hidden tab" custom ingevuld (al meerder keren) met enkel scheduled aangevinkt.
hoe kan het dan dat de wp steeds terug aangeschakeld wordt?
staat niks in schedule om hem aan ze zetten.
Dat is niet de bedoeling.
Ik ga ook maar een andere oplossing voor deze block methode zoeken.
De oplossing van Maarten voor Block all. is prima die werkt effectief op de plek vlak voor het zenden van MQTT.
Maar ik merk dat het niet handig is om ook op die plek een selectieve block uit te voeren. Die ga ik naar de functies zelf schuiven.
Ik ga dus sleutelen aan deze functie.
Ik vind het triviaal.Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 23:07:
Zijn we tevreden met onderstaande manier van runtime tellen?
[Afbeelding]
Want het is een kleine moeite om tijdens de defrost niet te resetten.
Wat vinden jullie, wat is een run?
Pas maar aan zoals jullie het willen.
Zolang ik er maar geen last van heb.
[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 09-12-2022 08:41 ]
Misschien iets van, voor jouw voorbeeld: runtime: 240 min (2 defrosts)?Maarten69 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 23:07:
Zijn we tevreden met onderstaande manier van runtime tellen?
[Afbeelding]
Want het is een kleine moeite om tijdens de defrost niet te resetten.
Anders zou ik ook denken, compressor uit, runtime stopt.
Gaat dan om Top11 en Top12.
Goed, plaatje bij het praatje:
System check zegt:
1
2
3
4
5
6
| ----------------------------------------> finished showing hystorical data The compressor has started 72 times in the last 24 hours Highest compressor frequency ever recorded: 86 Hz Total hours: 471, Starts: 1403, averige runtime: 0.3 hours Total Defrosts: 39, today 6, yesterday 7 Total MQTT-Commands send: 1732, today 80, yesterday 208 |
Defrosting state zegt:
/f/image/sFRUlepmvXtlE5Ki4F4eI0RD.png?f=fotoalbum_large)
Defrost counter zegt:
/f/image/1jQjTa747AuPK5wP5mxXVFMI.png?f=fotoalbum_large)
Deze zijn het inmiddels met elkaar eens, dus input lijkt goed
Lijkt enige vertraging te zitten in de aanlevering, maar verschil is minder groot dan een uurtje geleden.
[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 09:39 ]
WP heeft het best zwaar zo met dit vochtige koude weer.
1
2
3
4
5
| The compressor has started 23 times in the last 24 hours Highest compressor frequency ever recorded: 69 Hz Total hours: 553, Starts: 403, averige runtime: 1.4 hours Total Defrosts: 62, today 10, yesterday 8 Total MQTT-Commands send: 4539, today 170, yesterday 162 |
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Voorbeeldje:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 09/12 06:24:16 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > 0 °C - (ENDING) Freq: 43Hz, SP_Final: 29°C 09/12 06:21:36 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.75°C 09/12 06:21:26 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C 09/12 06:21:16 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.75°C 09/12 06:21:06 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C 09/12 06:20:56 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.75°C 09/12 06:13:46 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.5°C 09/12 06:13:36 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28°C 09/12 06:13:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 |
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Yup, eens. Alleen als dit effect heeft op het setpoint lijkt me?Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:10:
Ik denk dat de logmessages wel minder mogen van de softstart. Kan nu maar terugkijken tot vanmorgen 06:00
Voorbeeldje:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 09/12 06:24:16 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > 0 °C - (ENDING) Freq: 43Hz, SP_Final: 29°C 09/12 06:21:36 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.75°C 09/12 06:21:26 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C 09/12 06:21:16 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.75°C 09/12 06:21:06 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.5°C 09/12 06:20:56 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -0.25 °C - (STABLE) Freq: 43Hz, SP_Final: 28.75°C 09/12 06:13:46 - Function SoftStart: Correction: -1 > -0.5 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28.5°C 09/12 06:13:36 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > -1 °C - (STABLE) Freq: 42Hz, SP_Final: 28°C 09/12 06:13:36 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29
En inderdaad, dit is zwaar weer voor de WP. Veel vocht in de lucht door mist, net rond het vriespunt.
Vijf graden warmer of kouder en je zit in een stuk rustiger vaarwater.
Gekke is wel dat die telling vanmorgen echt niet klopte... Maar nu ineens wel
[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 10:21 ]
1
2
3
4
5
6
7
| 09/12 10:17:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 10:17:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz, SP_Final: 27°C 09/12 10:17:09 - Compressor: is running now 09/12 10:16:09 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 09/12 10:16:09 - Compressor: stopped 09/12 10:15:09 - *DEFROSTING: Toutside: 0.6°C 09/12 10:04:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0 |
Tijdens een defrost start de compressor 2x (dacht ik) moet dan telkens wel de SoftStart op nieuw gaan lopen?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Zou dat niet door de unit zelf verstuurd worden?Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:21:
Wie of wat stuurt eigenlijk de MQTT Command - SetForceDefrost: 0?
code:
1 2 3 4 5 6 7 09/12 10:17:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 10:17:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz, SP_Final: 27°C 09/12 10:17:09 - Compressor: is running now 09/12 10:16:09 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 09/12 10:16:09 - Compressor: stopped 09/12 10:15:09 - *DEFROSTING: Toutside: 0.6°C 09/12 10:04:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0
Tijdens een defrost start de compressor 2x (dacht ik) moet dan telkens wel de SoftStart op nieuw gaan lopen?
Vraag me trouwens ook af wat deze waarde doet:
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| 09/12 10:24:09 - *DEFROSTING: Finished 09/12 10:15:09 - *DEFROSTING: Toutside: 0.6°C 09/12 10:04:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0 09/12 09:41:38 - *DEFROSTING: Finished 09/12 09:34:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1 09/12 09:33:28 - *DEFROSTING: Toutside: 0.3°C 09/12 06:48:46 - *DEFROSTING: Finished 09/12 06:39:56 - *DEFROSTING: Toutside: -0.2°C 09/12 06:34:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0 |
[ Voor 9% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 10:43 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik wou het net postenMaarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:21:
Wie of wat stuurt eigenlijk de MQTT Command - SetForceDefrost: 0?
code:
1 2 3 4 5 6 7 09/12 10:17:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 10:17:09 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 17Hz, SP_Final: 27°C 09/12 10:17:09 - Compressor: is running now 09/12 10:16:09 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 09/12 10:16:09 - Compressor: stopped 09/12 10:15:09 - *DEFROSTING: Toutside: 0.6°C 09/12 10:04:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0
Tijdens een defrost start de compressor 2x (dacht ik) moet dan telkens wel de SoftStart op nieuw gaan lopen?
Het aparte is ook dat met onderstaande 2 defrosts, de quiet mode op een ander moment wordt ingeschakeld, 1e keer na de defrost, 2e keer tijdens/voor de defrost. Al denk ik niet dat de defrost er zich iets van aantrekt overigens.
Ik zou na een defrost liefst volle kracht door willen gaan in elk geval, ik heb teveel afkoeling anders.
:fill(white):strip_exif()/f/image/A6j5aJxlQVBcW9qmvmWycQn7.png?f=user_large)
En idd, die defrost zal de Pana zelf zetten lijkt me.
Maar waarom zou daar dan een force defrost van 1 vandaan komen?Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:24:
Ik verdenk eigen de inject node 5 minuten (is een 30 minuten overigens) die toevallig net checked en toggle op settings terug naar 0 zet:
[Afbeelding]
Als in; is dat dan een verzonden setting vanuit NR of een ontvangen setting doordat de status van de WP wijzigt?
Denk trouwens dat die softstart na een defrost tijdens een run niet nodig is inderdaad. Water in de vloer zou enigszins op temperatuur moeten zijn. Maar of je dat logischerwijs eruit kunt fietsen is vraag twee natuurlijk
[ Voor 18% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 10:34 ]
De SoftStart Quietmode kun je toch gewoon met een schakelaar uitzetten, of bedoel je iets anders?Aikon schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:31:
[...]
Ik wou het net postenDie quiet mode gaat ook telkens lopen, in mijn geval 5 minuten. Er is trouwens geen optie voor 0 minuten, dus je het niet meer uit zetten. Is dat de bedoeling?
Het aparte is ook dat met onderstaande 2 defrosts, de quiet mode op een ander moment wordt ingeschakeld, 1e keer na de defrost, 2e keer tijdens/voor de defrost. Al denk ik niet dat de defrost er zich van aantrekt overigens.
Ik zou na een defrost liefst volle kracht door willen gaan in elk geval, ik heb teveel afkoeling anders.
[Afbeelding]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Verdomd, overheen gekekenMaarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:32:
[...]
De SoftStart Quietmode kun je toch gewoon met een schakelaar uitzetten, of bedoel je iets anders?
Ik ga die hele inject node naar schakelaar Force defrost eens even onderbreken.MikeyMan schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:31:
[...]
Maar waarom zou daar dan een force defrost van 1 vandaan komen?
Als in; is dat dan een verzonden setting vanuit NR of een ontvangen setting doordat de status van de WP wijzigt?
Denk trouwens dat die softstart na een defrost tijdens een run niet nodig is inderdaad. Water in de vloer zou enigszins op temperatuur moeten zijn. Maar of je dat logischerwijs eruit kunt fietsen is vraag twee natuurlijk
een update elke 30 minuten is toch onbetrouwbaar.
Ik ga zelf eens de SoftStart bypassen tijdens defrost. Ik laat jullie weten hoe deze test gaat.
EDIT: aanpassing gemaakt. Keep you updated
[ Voor 29% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 10:59 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 09/12 09:41:38 - *DEFROSTING: Finished 09/12 09:41:38 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 58Hz, SP_Final: 28.5°C 09/12 09:41:28 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > 0 °C - (CATCH) Freq: 55Hz, SP_Final: 29°C 09/12 09:40:28 - Function SoftStart: Correction: 0 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 28.5°C 09/12 09:40:18 - Function SoftStart: Correction: -0.5 > 0 °C - (CATCH) Freq: 35Hz, SP_Final: 29°C 09/12 09:40:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 09/12 09:40:08 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -0.5 °C - (CATCH) Freq: 34Hz, SP_Final: 28.5°C 09/12 09:39:58 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 09:39:58 - Function SoftStart: Correction: -2 > -1.25 °C - (CATCH) Freq: 33Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 09:39:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 09:39:38 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, SP_Final: 27°C 09/12 09:39:38 - Compressor: is running now 09/12 09:38:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 29 09/12 09:38:38 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 09/12 09:38:38 - Compressor: stopped 09/12 09:38:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26 09/12 09:38:28 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, SP_Final: 26°C 09/12 09:35:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 09:35:28 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, SP_Final: 27°C 09/12 09:35:28 - Compressor: is running now 09/12 09:34:28 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0 09/12 09:34:28 - Compressor: stopped 09/12 09:34:09 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1 09/12 09:33:28 - *DEFROSTING: Toutside: 0.3°C |
naar:
1
2
3
4
5
6
7
8
| 09/12 10:57:39 - Function SoftStart: Correction: -0.25 > 1.5 °C - (STABLE) Freq: 53Hz, SP_Final: 30.5°C 09/12 10:57:39 - *DEFROSTING: Finished 09/12 10:55:49 - Compressor: is running now 09/12 10:54:49 - Compressor: stopped 09/12 10:51:59 - Compressor: is running now 09/12 10:50:59 - Compressor: stopped 09/12 10:49:59 - Function SoftStart: disabled during defrost <test> 09/12 10:49:59 - *DEFROSTING: Toutside: 0.8°C |
Nu even kijken of dat lekker gaat zonder SoftStart, verwacht het eigenlijk wel.
Je ziet op 10:57:39 dat de SoftStart hem weer verder oppakt na een defrost
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Is er onderscheid tussen 'is running' en 'has started'? Kunnen twee verschillende situaties zijn denk ik.Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:00:
is running now --> running is misschien netter?
[ Voor 10% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2022 11:13 ]
Nee, het is zo simpel als:MikeyMan schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:10:
[...]
Is er onderscheid tussen 'is running' en 'has started'? Kunnen twee verschillende situaties zijn denk ik.
- freq > 0 running
- freq = 0 stopped
Heb daar nu aanpassing in gemaakt, laat het zo zien.
Leuk dat testen....
1
| 09/12 10:58:09 - [WARNING]: 200 MQTT-commands send today! Block due limit is 200 |
[ Voor 12% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 11:18 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
1
2
3
4
5
6
7
8
| 09/12 11:25:50 - *DEFROSTING: Finished 09/12 11:24:00 - Compressor: running [defrosting] 09/12 11:23:00 - Compressor: stopped [defrosting] 09/12 11:20:10 - Compressor: running [defrosting] 09/12 11:19:10 - Compressor: stopped [defrosting] 09/12 11:18:50 - Compressor: running [defrosting] 09/12 11:18:10 - Function SoftStart: disabled during defrost <test> 09/12 11:18:10 - *DEFROSTING: Toutside: 0.9°C |
Kan natuurlijk ook status running/stopped helemaal weglaten tijdens de defrost....
@MikeyMan Ja, dat was de bedoeling eerst, maar wanneer herstarten we normaal gezien nou?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Wij? 23 keer per dag ongeveer. De rest... Hopelijk minderMaarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:26:
Nu is het zo geworden:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 09/12 11:25:50 - *DEFROSTING: Finished 09/12 11:24:00 - Compressor: running [defrosting] 09/12 11:23:00 - Compressor: stopped [defrosting] 09/12 11:20:10 - Compressor: running [defrosting] 09/12 11:19:10 - Compressor: stopped [defrosting] 09/12 11:18:50 - Compressor: running [defrosting] 09/12 11:18:10 - Function SoftStart: disabled during defrost <test> 09/12 11:18:10 - *DEFROSTING: Toutside: 0.9°C
Kan natuurlijk ook status running/stopped helemaal weglaten tijdens de defrost....
@MikeyMan Ja, dat was de bedoeling eerst, maar wanneer herstarten we normaal gezien nou?
Al is dat sinds de tip van @edterbak een stuk minder omdat ik nu geen FULL DEPLOY doe maar MODIFIED NODES.
[ Voor 72% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 11:34 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
EDIT: dat lijkt eenvoudig en doelmatig te werken, standby
[ Voor 18% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 11:54 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Nee idd... Dat ziet er niet goed uit...
Null bij DHW kan er ook wel uit misschien?
Alle skip messages (8x) kan ik dus tegenhouden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| 09/12 12:15:40 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:15:31 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:15:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:15:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:15:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:15:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:15:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:15:00 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:14:20 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:14:11 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:14:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:14:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:14:00 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:13:51 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:13:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:13:50 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:13:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:13:40 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:11:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:11:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:10:45 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:09:20 - Function SoftStart: skip msg, SP_Final: 27.50°C 09/12 12:06:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:06:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C |
Dan wordt bovenstaande zo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| 09/12 12:15:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:15:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:15:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:15:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:15:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:15:00 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:14:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:14:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:13:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:13:50 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:13:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:13:40 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:11:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:11:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:06:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:06:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C |
Nu zie je dat je daar misschien ook nog in kunt optimaliseren...
[ Voor 27% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 12:19 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5
Zou eens op de reset buttons drukken:Balans schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:24:
heren waar moet ik kijken voor die monthly cop DHW en HEAT die is hier na maanden nog steeds leeg ze ik
/f/image/s40s2AMNCn711tWPqec0g0KZ.png?f=fotoalbum_large)
Lijkt erop dat die er nog niet op elke grafiek aanwezig is.
Draai je wel een recente versie?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
[ Voor 195% gewijzigd door Maarten69 op 09-12-2022 12:42 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Fijn.MikeyMan schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:34:
@edterbak energy graphs doen het ook weer als verwacht idd:
[Afbeelding]
Ik kan je nog helpen om de grafiek snelle up-to-date te krijgen.
Je kunt de getallen namelijk handmatig invullen.
Die COPY VALUE die ik je vroeg 5 blz terug, daar kun je de getallen in manipuleren en voeren in de bar-chart op een bepaalde manier.
als je wil.
zal dit dan pas laat doen
Jij brand ik blus! 4.640kW no-zw WH-MDC05J3E5
Zie niet zo snel hoe ik zo'n waarde aan kan passen eigenlijk...? Zal via een node moeten denk ik?edterbak schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:53:
[...]
Fijn.
Ik kan je nog helpen om de grafiek snelle up-to-date te krijgen.
Je kunt de getallen namelijk handmatig invullen.
Die COPY VALUE die ik je vroeg 5 blz terug, daar kun je de getallen in manipuleren en voeren in de bar-chart op een bepaalde manier.
als je wil.
zal dit dan pas laat doen
/f/image/zLwEEdrRFUO23E5cZxd6C6yW.png?f=fotoalbum_large)
weer thuis van werk, en even ander tijdstip in schedule geduwd (had rtc even tijdelijk uitgeschakeld).
pomp gaat wel mooi lopen volgens schedule, en in "ui" een melding met de vraag of de block opgeheven moet worden of moet blijven bestaan.
lijkt dus goed te werken, echter niet bij de RTC funtie
huidige versie 21.25
Die automatische mqtt blocker.
kun je die ook uit zetten?
Is daar iets aangepast dat het na 00:00 gereset wordt?
Ik heb nu nog v21.24.
Dit is mij net opgevallen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/uiqfrJFkPAHzN7ZO9UWmwo2H.png?f=user_large)
Na block middernacht geen reset van deze functie.
Wat wil je van me horen?Maarten69 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:22:
Ik wacht even op @edterbak 's input omtrent dit.
Persoonlijk vind ik het prima dat je alleen bij een schakeling / berekening die een mqtt aanpassing oplevert, een log regel zet.
De rest kan ter informatie nuttig zijn, misschien achter de toggle 'gather HP data'.?
Bouw maar in hoor.
Morgen (zaterdag) overdag kan ik niets achter de pc doen.
in de avond mogelijk wel.
dus tot 15h ofzo kun je nog een upload doen
Ik heb daar niets aan aangepast. Als door het bereiken van het max aantal berichten de MQTT-Blocker in werking treed dan blijft de functie actief.edterbak schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 02:26:
@Maarten69
Die automatische mqtt blocker.
kun je die ook uit zetten?
Is daar iets aangepast dat het na 00:00 gereset wordt?
Ik heb nu nog v21.24.
Dit is mij net opgevallen.
[Afbeelding]
Na block middernacht geen reset van deze functie.
De teller daar in tegen reset wel om middernacht. Ik dacht dat we hier al eerder over spraken / eens waren dat de blok functie wel actief moet blijven. Stel dat er een loop is en hij constant berichten stuurt naar de Heishamon/WP dan zou hij dus wel blokkeren en na middernacht vrolijk verder gaan met spammen.
Telksens als er tijdens de blok toch een MQTT-bericht gestuurd wordt dan logt hij dit niet in main log, maar wel in log op System Health en met een Notify melding.
Je ziet ook geen MQTT-berichten meer in het log na 22:46 uur. Dus het werkt.
Wil je het liever anders?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Goed idee, alleen tonen indien schakelaar aan staat! Misschien meteen maar hernoemen van Gather HP data naar Show more data, extend logging, detail log message of doe een gooi.edterbak schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 02:34:
[...]
Wat wil je van me horen?
Persoonlijk vind ik het prima dat je alleen bij een schakeling / berekening die een mqtt aanpassing oplevert, een log regel zet.
De rest kan ter informatie nuttig zijn, misschien achter de toggle 'gather HP data'.?
Bouw maar in hoor.
Morgen (zaterdag) overdag kan ik niets achter de pc doen.
in de avond mogelijk wel.
dus tot 15h ofzo kun je nog een upload doendaarna ga ik kijken naar die issues genoemd.
Mijn nachtdienst stopt om 07:00 uur, als ik wakker ben probeer ik mijn wijzigingen te uploaden. Kun jij mooi na 15:00 verder. Afgesproken
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Denk dat die laatste log van @Maarten69 wel laat zien dat er wat gependel ontstaat. Misschien dat daar nog een verbeterslag in mogelijk is.edterbak schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 02:34:
[...]
Wat wil je van me horen?
Persoonlijk vind ik het prima dat je alleen bij een schakeling / berekening die een mqtt aanpassing oplevert, een log regel zet.
De rest kan ter informatie nuttig zijn, misschien achter de toggle 'gather HP data'.?
Bouw maar in hoor.
Morgen (zaterdag) overdag kan ik niets achter de pc doen.
in de avond mogelijk wel.
dus tot 15h ofzo kun je nog een upload doendaarna ga ik kijken naar die issues genoemd.
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Total MQTT-Commands send: 2898, today 230, yesterday 217
Hij blijft maar gaan vandaag...
[ Voor 3% gewijzigd door Aikon op 10-12-2022 13:14 ]
Ja, heb gisteren maar van ellende de hout-cv aangedaanAikon schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:13:
Total Defrosts: 24, today 11, yesterday 7
Total MQTT-Commands send: 2898, today 230, yesterday 217
Hij blijft maar gaan vandaag...
Total Defrosts: 76, today 10, yesterday 14
Total MQTT-Commands send: 4638, today 27, yesterday 242
die 27 klopt niet, door aanpassen logtekst is running now --> running telde ik verkeerd
Nu bezig met proefruns/testen.
[ Voor 14% gewijzigd door Maarten69 op 10-12-2022 13:19 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ja het kon letterlijk ook geen rotter weer zijn voor een lucht warmtepomp.Aikon schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:13:
Total Defrosts: 24, today 11, yesterday 7
Total MQTT-Commands send: 2898, today 230, yesterday 217
Hij blijft maar gaan vandaag...
Drie graden kouder en het vocht is uit de lucht
:strip_exif()/f/image/64NoLEmv3CF2pWncVDjtYzMe.jpg?f=fotoalbum_large)
Iemand trek in Slush Puppie?
@edterbak Als jij verder gaat, vergeet je dan niet opnieuw die 2 MQTT commando's bij herstart weer mee te nemen? (MQTT Command - SetHeatpump: 1 en Set DHW ....)
Version 21.26 beta (experimental) (<--download flows.json)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| [NEW] Reduced SoftStart messages (skip unnecessary corrections). [NEW] Disabling SoftStart during defrost. [Fix] Changed compressor status to log (includes defrost state). [Change] Renamed switch 'Gather HP data' to 'Extend logging'. (Function off by default/restart). [Change] Extend logging shows all SoftStart corrections in log (incl. those not affecting setpoint) [Change] Extend logging shows compressor start/stops during defrost cycle. [Change] Increased default max MQTT messages per day to 300 (new users). [ToDo] - Fix 5 minutes update (now 30 minutes) for defrost state (WP_dash/settings) Inject timer issue (settings page). |
Gaat echt veel log berichten schelen, zeker met al die defrosts nu. Denk dan wel 60% minder spam!
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
@edterbak You're up!
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Zo ja, waar zou die uiteindelijk het beste geplaatst kunnen worden?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Yup, works like a charm! Scheelt een bak stroom ook nog.Maarten69 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:45:
@MikeyMan Tevreden zo met de functie Reduce pump speed?
Zo ja, waar zou die uiteindelijk het beste geplaatst kunnen worden?
Zou het gewoon in de settings zetten.
Ik hoop dat @edterbak dat dan binnenkort wilt doen, die is daar veel beter in namelijk.MikeyMan schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:47:
Zou het gewoon in de settings zetten.
Ben benieuwd naar jullie feedback (omtrent logbeperkingsmaatregelen, scrabble)
[ Voor 9% gewijzigd door Maarten69 op 10-12-2022 14:03 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ik heb 'em erop gezet, lekker bezig weerMaarten69 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:41:
Ok ik ben weer tevreden met de updates zover.
@edterbak Als jij verder gaat, vergeet je dan niet opnieuw die 2 MQTT commando's bij herstart weer mee te nemen? (MQTT Command - SetHeatpump: 1 en Set DHW ....)
Version 21.26 beta (experimental) (<--download flows.json)
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [NEW] Reduced SoftStart messages (skip unnecessary corrections). [NEW] Disabling SoftStart during defrost. [Fix] Changed compressor status to log (includes defrost state). [Change] Renamed switch 'Gather HP data' to 'Extend logging'. (Function off by default/restart). [Change] Extend logging shows all SoftStart corrections in log (incl. those not affecting setpoint) [Change] Extend logging shows compressor start/stops during defrost cycle. [Change] Increased default max MQTT messages per day to 300 (new users). [ToDo] - Fix 5 minutes update (now 30 minutes) for defrost state (WP_dash/settings) Inject timer issue (settings page).
Gaat echt veel log berichten schelen, zeker met al die defrosts nu. Denk dan wel 60% minder spam!
1
| [NEW] Disabling SoftStart during defrost. |
Afgelopen nacht zag ik namelijk mooi alle defrosts aansluiten op elkaar, zonder overige regels ertussen.
Schrok eerst, dacht even dat hij continue defrost aan/uit deed, tot ik de tijden bekeek haha.
Weg met die vochtige lucht nu...
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Net weer een defrost gehad, lijkt goed te werken. De main_target blijft gelijk en ook quiet mode doet niet meer mee zie ikMaarten69 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 14:11:
Laat ook even weten wat jullie ervaring is met:
code:
1 [NEW] Disabling SoftStart during defrost.
Afgelopen nacht zag ik namelijk mooi alle defrosts aansluiten op elkaar, zonder overige regels ertussen.
Schrok eerst, dacht even dat hij continue defrost aan/uit deed, tot ik de tijden bekeek haha.
Weg met die vochtige lucht nu...
System Check: Total Defrosts: 78, today 12, yesterday 14
Dacht eerst dat kan toch nooit 11 uur x 3000 watt, maar dus toch
11 / 78 = 0.141 uur ---> 8,5 minuten per defrost.
Geeft me weer een idee voor de System Check / historical data
(zal ook niet werken als de WP zijn temp niet haalt en de backup heater bij zet...)
69 Hz blijft toch ook mijn hoogste frequentie record.
[ Voor 49% gewijzigd door Maarten69 op 10-12-2022 15:13 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 10/12 20:42:44 - Compressor: running 10/12 20:42:35 - *DEFROSTING: Finished 10/12 20:33:04 - *DEFROSTING: Toutside: 1.9°C 10/12 19:56:34 - Compressor: running 10/12 19:56:24 - *DEFROSTING: Finished 10/12 19:47:04 - *DEFROSTING: Toutside: 1.8°C 10/12 19:31:25 - MQTT Command - SetForceDefrost: 0 10/12 19:08:53 - Compressor: running 10/12 19:08:43 - *DEFROSTING: Finished 10/12 19:01:25 - MQTT Command - SetForceDefrost: 1 10/12 18:52:13 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 10/12 18:52:13 - *DEFROSTING: Toutside: 1.9°C |
Die 2 MQTT Command - SetForceDefrost moeten gefixed worden, komen van inject node naar schakelaar force defrost. (Zou persoonlijk ook liever een button gebruiken zoals op System Health nu.
:fill(white):strip_exif()/f/image/EFi4xBVDDngteJIBe5qF8gzP.png?f=user_large)
Verder lekker clean logje zo
[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 10-12-2022 21:12 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Bij mij duurt een defrost 8-12 min, maar de heater staat maar 3 minuutjes aan per keer. Denk dat je wat defrosts heb gemist in de total? Al heb ik wat warmer water dus stuk minder de heater nodig?Maarten69 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 15:05:
Volgens settings: Backup heater hours (HEAT) 11 uur.
System Check: Total Defrosts: 78, today 12, yesterday 14
Dacht eerst dat kan toch nooit 11 uur x 3000 watt, maar dus toch
11 / 78 = 0.141 uur ---> 8,5 minuten per defrost.
Geeft me weer een idee voor de System Check / historical data
(zal ook niet werken als de WP zijn temp niet haalt en de backup heater bij zet...)
69 Hz blijft toch ook mijn hoogste frequentie record.
Ik heb wel 350 MQTT commando's vandaag...wel weer zitten kloten met vanalles. Zoals elke dag...
Ja, ik denk dat net zoals @MikeyMan ook al aangaf hier bij softstart ook nog wel wat te winnen valt:Aikon schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 23:48:
Ik heb wel 350 MQTT commando's vandaag...wel weer zitten kloten met vanalles. Zoals elke dag...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| 09/12 12:15:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:15:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:15:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:15:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:15:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:15:00 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:14:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:14:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:13:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:13:50 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:13:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:13:40 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:11:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:11:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:06:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:06:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C ... |
Dit is al gefilterd door onnodige correcties niet in log te tonen.
Maar wat doet de softstart hier nou eigenlijk? pingelen.
Ik ga daar binnenkort tijdelijk een logregel tussen zetten met alle temperaturen om eens goed te debuggen.
Jammer dat de WP geen 27,5 target accepteert, want dan zou het ook opgelost zijn. Dus we moeten een oplossing in code bedenken.
[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 11-12-2022 00:02 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Ja klopt, met al die correcties - bij mij tot 6/7 graden - gaat het hard. Maar ja, zonder te weten wat de flash aan schrijfacties aan kan is het ook maar de vraag in hoe verre het erg is. Maar het is ook beetje de sport toch, lange runs, weinig MQTT commando's etcMaarten69 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 23:58:
[...]
Ja, ik denk dat net zoals @MikeyMan ook al aangaf hier bij softstart ook nog wel wat te winnen valt:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 09/12 12:15:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:15:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:15:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:15:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:15:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:15:00 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:14:10 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:14:10 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:13:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:13:50 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:13:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:13:40 - Function SoftStart: Correction: -1.75 > -1.25 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.75°C 09/12 12:11:30 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27 09/12 12:11:30 - Function SoftStart: Correction: -1.25 > -1.75 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, SP_Final: 27.25°C 09/12 12:06:00 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28 09/12 12:06:00 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, SP_Final: 28°C ...
Dit is al met gefilterd door onnodige correcties niet in log te tonen.
Maar wat doet de softstart hier nou eigenlijk? pingelen.
Ik ga daar binnenkort tijdelijk een logregel tussen zetten met alle temperaturen om eens goed te debuggen.
Ja dat is ook zo. Denk wat we er wel uitgaan komen hoor, wordt echt mooie software zo.Aikon schreef op zondag 11 december 2022 @ 00:01:
Maar het is ook beetje de sport toch, lange runs, weinig MQTT commando's etc
Met softstart tijdens defrost uit scheelt al zoveel in commando's.
[ Voor 10% gewijzigd door Maarten69 op 11-12-2022 00:03 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
Misschien wel een idee om van de berekende data ook een link out node te maken, zodat deze ook in bijvoorbeeld domoticz, influx of grafana te ontsluiten zijn. Zoals die aantallen mqtt commandos.
[ Voor 71% gewijzigd door MikeyMan op 11-12-2022 08:45 ]
MorgeAikon schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 23:48:
[...]
Bij mij duurt een defrost 8-12 min, maar de heater staat maar 3 minuutjes aan per keer. Denk dat je wat defrosts heb gemist in de total? Al heb ik wat warmer water dus stuk minder de heater nodig?
1
2
3
4
5
6
7
| 11/12 07:35:51 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0 11/12 07:32:08 - Compressor: running 11/12 07:32:03 - *DEFROSTING: Finished 11/12 07:24:51 - MQTT Command - SetQuietMode: 3 11/12 07:24:51 - Function - SoftStart Quietmode: Run finished, reset for next run 11/12 07:22:57 - Function SoftStart: temporally disabled during defrost 11/12 07:22:52 - *DEFROSTING: Toutside: 2°C |
Quiet mode blijft toch wel actief tijdens een defrost? Van mij mag dat tijdens een defrost ook wel achterwege worden gelaten
En ik dacht een +6 bij RTC te zien, op de Home page:
1
2
| 11/12 09:06:30 - Function RTC: Correction change: From 2.9999999999999583 to 6.000000000000001 °C (Room actual: 19 °C) 11/12 09:06:30 - Function RTC: Booster correction at 19°C should be 6.000000000000001°C |
Er is toch al een stukje code vd booster level actief? Want de booster zelf staat op +15, niet 6. Het werkt verder prima.
[ Voor 3% gewijzigd door Aikon op 11-12-2022 10:20 ]
Booster noemen we de vierde RTC waarde?
/f/image/HXkuy0xt0IZMZot4qn8nwHKZ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/EfL9eMesGew66YX6BfrtEHMo.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/AQoNPbDmLIIC9aOp6O0oTujC.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/STH108vjRcgRnuO8dhgX7ppf.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/vhd1HMfNvuSBKzDESn97VH3g.png?f=fotoalbum_large)