MikeyMan schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 09:17:
@edterbak ik denk dat er nog iets niet goed gaat met de GitHub nu.

De main branch bevat nog steeds de beta, in ongeformatteerde variant.

Volgens mij moet die nu eerst naar de stable die je afgelopen zaterdag hebt geplaatst worden teruggezet.
Deze:
[Afbeelding]

Je maakt wel een goed punt dat er nu niet op wijzigingen gerapporteerd kan worden.
Overigens zit het verschil volgens mij vooral in de setting hier rechts onderin. Compact vs Formatted:

[Afbeelding]


Zie dat 21.12 nu gebaseerd is op 21.11.
Maar in alle eerlijkheid ben ik het vertrouwen nu een beetje kwijt. Weten we zeker dat het goed gaat zo?

Overigens doet op 21.00 stable de scheduler het zo te zien ook niet.

Ben er nu even af gebleven, ziet er zo uit in de global context:
[Afbeelding]
Benieuwd wat er gaat gebeuren. Zie geen andere settings die met scheduling te maken hebben.
Denk dat die 'select' hier een beetje overbodig is.

@Aikon denk dat dat inderdaad meespeelt. Er zit een vertraging tussen sturen op compressor. Zag dat ook met de pump-flow reductie.
Ik zal vanavond main 21.00 stable terug zetten. Die is dan in originele vorm dat diff ook weer werkt met de laatste update.

@MikeyMan

Dit is de link naar versie 21.00 Stable.

https://github.com/edterb...8187e7b528c550/flows.json

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 10:15:
[...]

Ik zal vanavond main 21.00 stable terug zetten. Die is dan in originele vorm dat diff ook weer werkt met de laatste update.

@MikeyMan

Dit is de link naar versie 21.00 Stable.

https://github.com/edterb...8187e7b528c550/flows.json
Ja die had ik al gevonden, zie boven ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
De afbeelding van het exporteren die je geeft, compacted JSON of formatted.
Dat is dus al de verkeerde tab. JSON tab.
Die links moeten we hebben, [Export nodes]. Dan zie je niet eens de keuze van compacted/formatted.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 10:20:
De afbeelding van het exporteren die je geeft, compacted JSON of formatted.
Dat is dus al de verkeerde tab. JSON tab.
Die links moeten we hebben, [Export nodes]. Dan zie je niet eens de keuze van compacted/formatted.
True. Die geeft bij mij overigens ook gewoon netjes de formatted variant als ik copy/paste.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
MikeyMan,

Heb je iets gedaan met Solar functie? getest, of RTC-on/off functie?
Het kan zijn dat je halverwege de uitvoering van dit soort functies een update uitgevoerd hebt, en dat de flow daarom denkt dat deze nu nog uitgevoerd worden. Deze blokkeren dus de uitvoering van Operating Mode veranderingen.

Dit is but a theory

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 10:23:
MikeyMan,

Heb je iets gedaan met Solar functie? getest, of RTC-on/off functie?
Het kan zijn dat je halverwege de uitvoering van dit soort functies een update uitgevoerd hebt, en dat de flow daarom denkt dat deze nu nog uitgevoerd worden. Deze blokkeren dus de uitvoering van Operating Mode veranderingen.

Dit is but a theory
Ja beide. Solar functie staat aan, maar levert met dit weer weinig nuttigs op.
RTC on/off heb ik op verzoek ook getest.

Kan ik daar een context waarde voor verwijderen? Of Solar uitzetten?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Dat was waar Maarten het over had.

Even terug lezen hoe die heet. (zit vandaag weer aant werk.)
...

F_stored_next_operating_mode

bij global deze bekijken of die aanwezig is.

als die WEL aanwezig is, dan >> word bij scheduled task (OM change) alleen deze variabele geupdate [F_stored_next_operating_mode ]
Als deze NIET aanwezig is, dan wordt de scheduled task (OM change) ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
En als deze dus wel aanwezig is, maar de functie niet actief is, >> deleten die hap. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KqBmQqmfWQH0C41yHzgbrztoq04=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fbirGrDYy0kbJyy6u8B8O8O9.png?f=user_large

Deleted.

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2022 10:34 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak @Maarten69 Victorie!

code:
1
2
3
4
15/11 11:00:16 - MQTT Command - SetOperationMode: 6
15/11 11:00:16 - Scheduler - Operation Mode: 6
15/11 10:55:35 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
15/11 10:55:29 - Function SoftStart: Correction: 3 > 0 °C - (ENDING) Freq: 26

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nog een bugje; kan de war niet meer hoger instellen dan 15 graden buitentemperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pqUevrQJtfWUF_YGiOGcgPgFg6E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g3hAFhnFdSLAUCF8xQW6SsLh.png?f=user_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
MikeyMan schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 11:17:
Nog een bugje; kan de war niet meer hoger instellen dan 15 graden buitentemperatuur.

[Afbeelding]
That is not a bug... ITS A FEATURE. |:( |:(

Die krijg je gratis van Mr Panasonic. Want de controller staat hetook niet toe om hoger dan 15 te selecteren.

Kort geleden had ik dit ook gevraagd, willen we dat native controller WAR paralell blijft lopen aan NodeRed WAR.
Het voordeel van wel, is dat je de settings kunt aanmaken in NodeRed dashboard, en dan deze exporteren naar Panasonic controller.
Maar dan zit je wel vast aan de beperking.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 11:34:
[...]

That is not a bug... ITS A FEATURE. |:( |:(

Die krijg je gratis van Mr Panasonic. Want de controller staat hetook niet toe om hoger dan 15 te selecteren.

Kort geleden had ik dit ook gevraagd, willen we dat native controller WAR paralell blijft lopen aan NodeRed WAR.
Het voordeel van wel, is dat je de settings kunt aanmaken in NodeRed dashboard, en dan deze exporteren naar Panasonic controller.
Maar dan zit je wel vast aan de beperking.
Haha serieus... Ok... Nouja, dan is dat wat het is. Niet dat ik bij 15-18 graden heel veel hoef te stoken natuurlijk ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Nee, inderdaad.
Maar 15 is voor mijn gevoel net 3 graden te laag. Bovendien een beperking die ik niet snap. Waarom zou je dat willen beperken.. Dat is een vraag @MrPanasonic

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
@Maarten69

Toch maar een keer tijd voor een reset knop welke de flows en stored variables reset/deletete.
Voor op de to do lijst.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 11:50:
Nee, inderdaad.
Maar 15 is voor mijn gevoel net 3 graden te laag. Bovendien een beperking die ik niet snap. Waarom zou je dat willen beperken.. Dat is een vraag @MrPanasonic
True, same here.

Overigens goed nieuws. Of hoe je het wilt bekijken.

Met de softstart die je eerder postte, heb ik nu netjes runs die langer zijn dan de ingestelde tijd.
Heb nu 20 minuten ingesteld gehad en twee runs gezien van 23 minuten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KNRF7ITOK7RP_yZfTIMPvmA-Z80=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SE8LYdVgL0QMnnupzxTGG5Yn.png?f=fotoalbum_large

Waarom ie nog een paar minuten doorpruttelt na het loslaten van de correctie is weer een volgende vraag. Maar we lijken er te komen ;)

Wellicht ook nuttige info voor @fietsensloper

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Ik heb de minimum runtime op 4 uur staan. Ik vind het juist wel mooi werken dat hij mijn buffer een paar graden verder verwarmt dan ik in de WAR heb ingesteld. Zo blijft hij wat langer draaien, en ook wat langer uit.
De 4 uur haalt hij tot nu toe nog nooit, want de watertemp loopt op een gegeven moment natuurlijk te hoog op.

Ik vannacht wel een run van zo'n 200 minuten. Dit met een setpoint van 25 graden. Woonkamer is daarmee fijn op 20 graden. Mijn conclusie is dus ook dat de quiet mode softstart heel mooi werkt op de T-Cap.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

fietsensloper schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 12:32:
Ik heb de minimum runtime op 4 uur staan. Ik vind het juist wel mooi werken dat hij mijn buffer een paar graden verder verwarmt dan ik in de WAR heb ingesteld. Zo blijft hij wat langer draaien, en ook wat langer uit.
De 4 uur haalt hij tot nu toe nog nooit, want de watertemp loopt op een gegeven moment natuurlijk te hoog op.

Ik vannacht wel een run van zo'n 200 minuten. Dit met een setpoint van 25 graden. Woonkamer is daarmee fijn op 20 graden. Mijn conclusie is dus ook dat de quiet mode softstart heel mooi werkt op de T-Cap.
Je had toch ook een paar van die korte runs van een paar minuten? :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Klopt. Gisteren 1 gehad, en vanmorgen weer 1.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A34YsH8saVf1FPor26VB9-AH4eM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gDbjLbxpRWlvhsRpSFiaWbw5.png?f=fotoalbum_large

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15/11 07:24:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
15/11 07:24:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
15/11 07:24:28 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
15/11 07:24:08 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=30°C
15/11 07:24:03 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=29°C
15/11 07:23:53 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=28°C
15/11 07:23:43 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=27°C
15/11 07:23:33 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=26°C
15/11 07:23:23 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=25°C
15/11 07:23:14 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=24°C
15/11 07:23:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22
15/11 07:23:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22
15/11 07:23:08 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
15/11 07:23:03 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
15/11 07:23:03 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, Tout: 24°C
15/11 07:23:03 - Temps: Target=24°C, Inlet=24°C, Outlet=24°C

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

fietsensloper schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 12:39:
Klopt. Gisteren 1 gehad, en vanmorgen weer 1.[Afbeelding]

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15/11 07:24:38 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
15/11 07:24:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
15/11 07:24:28 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
15/11 07:24:08 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=30°C
15/11 07:24:03 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=29°C
15/11 07:23:53 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=28°C
15/11 07:23:43 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=27°C
15/11 07:23:33 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=26°C
15/11 07:23:23 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=25°C
15/11 07:23:14 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=24°C
15/11 07:23:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22
15/11 07:23:09 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 22
15/11 07:23:08 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
15/11 07:23:03 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
15/11 07:23:03 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, Tout: 24°C
15/11 07:23:03 - Temps: Target=24°C, Inlet=24°C, Outlet=24°C
Dat was vooral mn punt. Softstart werkt dus niet -meer- zoals verwacht. Kan komen door T-cap eigenschappen.
Maar we lijken in de goede richting te gaan. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
@fietsensloper
DANK JE !!!!

code:
1
2
3
4
5
6
7
15/11 07:24:08 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=30°C
15/11 07:24:03 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=29°C
15/11 07:23:53 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=28°C
15/11 07:23:43 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=27°C
15/11 07:23:33 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=26°C
15/11 07:23:23 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=25°C
15/11 07:23:14 - Temps: Target=22°C, Inlet=24°C, Outlet=24°C


Hierdoor zie ik het probleem ineens !! :D :D

Ik ga werken aan aan oplossing. Ik snap waarom het fout gaat nu.

[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 15-11-2022 12:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
@fietsensloper
Welke versie firmware gebruik je op de heishamon?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Mooizo! Komt vast goed!

Ik draai op v3.0

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Wat een verschil in response zeg, die heishamon

Ik heb 2.0 en ik heb hooguit 1 meting per 30 seconden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
@thehog
Kun je bevestigen dat de frequentie van mqtt topics die gezonden worden ook zo significant hoger ligt
v2 vs v3?
Of zou dat randapparatuur afhankelijk zijn? AP / router / ?


edit
oh, ik lees dat het een instelling kwestie is. 8)
nevermind

[ Voor 16% gewijzigd door edterbak op 15-11-2022 13:07 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Dat kun je instellen toch?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qPEWYwaQRztdOEsRx0PyerLw-VU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jfbuFQNiu5izqYoES3tOifFa.png?f=fotoalbum_large

Hoewel ik niet weet of dat in v2.0 ook al zat.

Maar; wat is het issue dan? ben nu benieuwd :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Die kun je inderdaad instellen. Zo heb ik hem:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2PLeSgzHV8jx-uMC4kNs64057DQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/56fwk2LP5UhyVlllc8A03jVV.png?f=fotoalbum_large

Maar inderdaad, ik ben ook benieuwd!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Ik heb een flood-protection (in goed Nederlands) ingebouwd. Die zorgt dat er niet binnen 1 minuut 10 Setoint veranderingen gestuurd worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 09:13:
Ik heb 21.12 geïnstalleerd net. Wat me gisteren wel opviel @Maarten69 is dat de Quiet mode wel werkt zoals je dat erin hebt verwerkt nu, maar als ik hem handmatig op level 3 zet hij alsnog rustiger start.

[Afbeelding]

Om 15:22 heb ik level 3 gezet.

Kan het zijn dat je quietmode pas zet als de compressor al draait, of wellicht toch te laat op de een of andere manier?
Klopt die Quietmode komt er pas in als de compressor start. Ik zou het liever net iets eerder doen, maar zie geen andere trigger. (zelf voorwaarden voor starten berekenen misschien....)
Nu is het inderdaad als freq > 0 Hz

Zelf level 3 zetten werkt natuurlijk ook (beter misschien vanwege eerder), maar is het nou net niet het voordeel van deze flow dat we de boel automatiseren? 8)
@MikeyMan
Zie dat 21.12 nu gebaseerd is op 21.11.
Maar in alle eerlijkheid ben ik het vertrouwen nu een beetje kwijt. Weten we zeker dat het goed gaat zo?
Gaan we niet overdrijven, de huidige fout (die jij al enige nog maar meld) is de scheduler.
De softstart was in 2 versies daarvoor al niet geschikt in jouw specifieke geval.
Deze bugs (indien ze er zijn) zijn toch gewoon te repareren?
Overigens doet op 21.00 stable de scheduler het zo te zien ook niet.
Dat bedoel ik dus.
edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 10:20:
De afbeelding van het exporteren die je geeft, compacted JSON of formatted.
Dat is dus al de verkeerde tab. JSON tab.
Die links moeten we hebben, [Export nodes]. Dan zie je niet eens de keuze van compacted/formatted.
Niet helemaal waar, die keuze heeft zeker wel invloed op de export al schakel je terug.

en inderdaad de F_stored_next_operating_mode was mijn verdachte gisteravond.
Kijk ik lees nu dat het toch niet aan flow 21.11 lag.
Wel iets om als safety te checken voor volgende versie.
edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 11:52:
@Maarten69

Toch maar een keer tijd voor een reset knop welke de flows en stored variables reset/deletete.
Voor op de to do lijst.
Ja, soms heb ik wel een goed idee O-)

//will edit here

[ Voor 40% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 13:25 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
hahaha... Maarten loopt leeg :D :D

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
@Maarten69
Niet gelijk gaan bouwen he.
1 week ontwikkel stop :) alleen bug fixen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:06:
Ik heb een flood-protection (in goed Nederlands) ingebouwd. Die zorgt dat er niet binnen 1 minuut 10 Setoint veranderingen gestuurd worden.
Je had toch laatst al een beperking van 1x per minuut gerealiseerd? Of komt deze daar nog bovenop?
Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:17:
[...]

Klopt die Quietmode komt er pas in als de compressor start. Ik zou het liever net iets eerder doen, maar zie geen andere trigger. (zelf voorwaarden voor starten berekenen misschien....)
Nu is het inderdaad als freq > 0 Hz

Zelf level 3 zetten werkt natuurlijk ook (beter misschien vanwege eerder), maar is het nou net niet het voordeel van deze flow dat we de boel automatiseren? 8)
Uiteraard is automatiseren het doel, maar ik denk ik test het even. :)

Je kan het ook andersom doen, als de compressor uit gaat quiet mode op 3 zetten, en dan na x minuten weer uit zetten als de compressor weer is aangeslagen. Dan ben je altijd op tijd, maar ik weet niet hoe de flow werkt, of dat praktisch te verwerken is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Aikon schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:26:
[...]

Je had toch laatst al een beperking van 1x per minuut gerealiseerd? Of komt deze daar nog bovenop?


[...]
De flood protection zoals ik hem nu (onhandig) heb gemaakt, begint weer opieuw met tellen bij het ontvangen van een nieuwe waarde. Dus iedere keer als de flow zegt... Jahoor..Nieuwe setpoint wordt straks 24, >>> bijna.... nieuwe meetwaarde binnen 10 seconden... opnieuw beginnen met tellen en dan... Jahoor... nieuwe waarde wordt straks 25c... bijna... hup.nieuwe waarde ontvangen en dan weer opnieuw beginnen met aftellen..

Ondertussen stuurt hij dus niks.
Gevolg is dat verschil Ta ondertussen 4 graden hoger is... en SP niet mee schuift.
Pomp denkt na 2 minuten dan... doe het zelf maar.

[ Voor 12% gewijzigd door edterbak op 15-11-2022 13:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:17:
[...]

Gaan we niet overdrijven, de huidige fout (die jij al enige nog maar meld) is de scheduler.
De softstart was in 2 versies daarvoor al niet geschikt in jouw specifieke geval.
Deze bugs (indien ze er zijn) zijn toch gewoon te repareren?
Nouja, nogmaals; het is wel de verwarming. Dat levert gezeur op als het hier niet werkt. :+

Vind het leuk om te testen, maar het ging de laatste dagen wel heel erg hard met de releases :)
En logisch dat er dan bugs en vragen naar voren komen uiteraard, maar je weet het; vertrouwen komt te voet en gaat te paard ;)

Overigens niks ten nadele van je enthousiasme en tijdsinvestering ;)

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2022 13:33 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:26:
Je kan het ook andersom doen, als de compressor uit gaat quiet mode op 3 zetten, en dan na x minuten weer uit zetten als de compressor weer is aangeslagen. Dan ben je altijd op tijd, maar ik weet niet hoe de flow werkt, of dat praktisch te verwerken is.
Zal ik eens over na gaan denken, klinkt als een goed idee. In mijn geval zou dat in iedergeval werken. Weet niet of daar een nadelig kant aan zit. Verwacht het niet aangezien hij toch uit (naar vorige stand is de bedoeling) gaat na x minuten... Ja is zeker een oplossing. thx

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:31:
[...]


Nouja, nogmaals; het is wel de verwarming. Dat levert gezeur op als het hier niet werkt. :+

Vind het leuk om te testen, maar het ging de laatste dagen wel heel erg hard met de releases :)
En logisch dat er dan bugs en vragen naar voren komen uiteraard, maar je weet het; vertrouwen komt te voet en gaat te paard ;)

Overigens niks ten nadele van je enthousiasme en tijdsinvestering ;)
Sorry dat kwam bot over nu ik teruglees! Mijn excuses.
Maar gelukkig is het nu duidelijk waarom en is het opgelost. 8)

[ Voor 9% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 13:35 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:34:
[...]

Sorry dat kwam bot over nu ik teruglees! Mijn excuses.
Right back at you ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
haha, ja. Je kunt in zo'n geval ook beter de vrouw en kinderen afblaffen dan de warmtepomp in elkaar schoppen :) hehehe
Vond de opmerking van @edterbak wel grappig; pagina 101 officieel zonder sociaal leven _/-\o_
Maar mocht je het nog niet door hebben, ik ben weer thuis van een korte werkdag ;)
We gaan vandaag maar eens de kleine foutjes eruit halen.
Nog even checken met @edterbak welke versie ik moet pakken...

[ Voor 60% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 13:40 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Nee, dat klopt niet @Maarten69
Dat was van pagina 100.
Op pagina 101 stond dit:
Gefeliciteerd allemaal. We zijn nu NOG officieler 'zonder sociaal leven'.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Ghehehehe... :) :D

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
De laatste versie 'moet' je hebben.
21.12

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Nou ik ga mijn jas uitdoen en mezelf gereed maken hoor.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:08
Gewoon settings instellen op 50 posts per pagina, dan zit je pas op page 52 53 ;)

[ Voor 6% gewijzigd door The-Source op 15-11-2022 13:42 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:41:
De laatste versie 'moet' je hebben.
21.12
En dan de softstart weer kopiëren denk ik? :+

Wat zou een goede instelling zijn voor Heishamon?

[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2022 13:42 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
@MikeyMan @fietsensloper
Ik ga vanavond de Softstart speciaal voor jullie ombouwen zodat het gaat werken met jullie hoge frequentie aan meetpunten. Het heeft wat voeten in aarde kwa timings, maar daar moet ik door heen.

Die stuur ik dan door voor jullie hier via tweakers.
Maar dat wordt pas >22h.
Vandaag weer gekkenhuis thuis met afspraken die de vrouw heeft gemaakt waar ik ook ineens een rol bij heb... Heel fijn... :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
The-Source schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:42:
Gewoon settings instellen op 50 posts per pagina, dan zit je pas op page 52 53 ;)
SSSSSSHHHhhhhtt !!!!

Laat mij in de bubble. :+

Ik heb net al mijn vrienden lopen vertellen dat 'mijn' (aka 'ons') forum draadje al ruim over de 100 pagina's is....

Then again.... Vrienden... :X (kijk links... kijk rechts van mij...)

-O- -O- -O- -O- -O-

Oh jah... Geen sociaal leven.

[ Voor 33% gewijzigd door edterbak op 15-11-2022 13:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@edterbak kan ook de meetpunten omlaag zetten hoor. Maar voelt wat contra intuïtief.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
MikeyMan schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:52:
@edterbak kan ook de meetpunten omlaag zetten hoor. Maar voelt wat contra intuïtief.
Nee. dat is niet de oplossing. Het moet robuust zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik heb zojuist main 21.12 geïmporteerd. Zie alleen jou laatste wijziging:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AFe7SUG7RgCd-Mh17ipLKba8maU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/83dCAFw218p8GwPaiVfCHGVp.png?f=fotoalbum_large
Niet meer terug, moet dat niet meer?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Hoe bedoel je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik dacht dat je bovenstaande node buiten het filter om wou hebben, misschien las ik het niet goed.
Nevermind dan.
Meteen maar even mijn signature aangepast...

[ Voor 8% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 14:12 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online

>>waiting for bug reports<<

:z

[ Voor 4% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 14:04 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:54:
[...]

Nee. dat is niet de oplossing. Het moet robuust zijn.
Update naar v3 is trouwens een fluitje van een cent hoor. ;)

Geeft ook nog wat extra settings voor de J-Series.


Inmiddels ook 21.12 staan. Met aangepaste softstart. En pump cycle reduction flow ook maar weer aan gezet. Had ik niet moeten doen ;)

[ Voor 28% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2022 14:16 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Misschien geen bug, maar scenario:
- Wilde checken of DHW setting nu ook doorkomt op solar tabblad
- Setpoint van 48 naar 49 gezet
- komt netjes door op solar tabblad
- Hij start gelijk een DHW run terwijl daar geen aanleiding toe is :?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fw7NqHohC1-tH-8MYDovri3UjfA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fxoK4DDlj0KllR6pxTdTZtvH.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rjbk_Xnp_XySYLDfJ12m1E41FL4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XNYE2eGGqtf3tKWCyUPNUHso.png?f=user_large

Overigens gelijk antwoord op de vraag. In DHW modus trekt ie zich niks aan van de ingestelde pump duty.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
15/11 14:20:50 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 121
15/11 14:20:29 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 125
15/11 14:17:57 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 121
15/11 14:17:57 - Function Pumpspeed: Pumpspeed restored to: 121
15/11 14:17:37 - MQTT Command - SetDHWTemp: 49
15/11 14:11:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 24
15/11 14:11:18 - Function RTC: Correction change: From -2 to -1 °C
15/11 14:11:18 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
15/11 14:09:22 - Function - SoftStart: 1
15/11 14:09:22 - Function - RTC: 1
15/11 14:09:17 - Function - WAR: 1
15/11 14:09:17 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
15/11 14:09:14 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
15/11 14:09:13 - SYSTEM: WAR settings OK
15/11 14:09:13 - Function Solar: 1
15/11 14:09:13 - Function NightReduction: 0
15/11 14:09:13 - Softstart add-on Quietmode: OFF
15/11 14:09:13 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
15/11 14:09:13 - RTC: Room setpoint changed to: 20.5 °C
15/11 14:09:12 - Function NightReduction: New correction: -1 °C
15/11 14:09:12 - MQTT Command - SetMaxPumpDuty: 81
15/11 14:09:12 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
15/11 14:09:12 - Function Pumpspeed: Reduced pumpspeed to 81
15/11 14:09:13 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
15/11 14:09:12 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------


edit: DHW run net afgesloten, komt uit op 50 graden. Kleine overshoot.

[ Voor 106% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2022 14:33 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:33:
[...]

Zal ik eens over na gaan denken, klinkt als een goed idee. In mijn geval zou dat in iedergeval werken. Weet niet of daar een nadelig kant aan zit. Verwacht het niet aangezien hij toch uit (naar vorige stand is de bedoeling) gaat na x minuten... Ja is zeker een oplossing. thx
Toevallig start er net een DHW run hier, en het lijkt er op dat 'ie quiet mode dan negeert, het icoontje is ook weg op de thermosstaat.

Dat zou bovenstaand scenario wel makkelijker maken, hoef je geen rekening te houden met DHW :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 13:58:
[...]

Ik dacht dat je bovenstaande node buiten het filter om wou hebben, misschien las ik het niet goed.
Nevermind dan.
Nee, Hij is goed zo.
Naar variabelle hoeft niet iedere 10 seconden. filter.
naar dash mag iedere 10 seconden. boeit niet. Dan weten we tenminste dat hij in het dash altijd klopt (na 10 seconden)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 14:30:
[...]

Toevallig start er net een DHW run hier, en het lijkt er op dat 'ie quiet mode dan negeert, het icoontje is ook weg op de thermosstaat.

Dat zou bovenstaand scenario wel makkelijker maken, hoef je geen rekening te houden met DHW :)
Daar had ik (toen) bewust voor gekozen omdat ik de invloed op DHW run niet kon inschatten:
code:
1
2
//Turn off Quietmode add-on:
 if (SS_Quietmode_on_off === 1 && Operating_Mode === 0) //only if HEAT- only and the switch is on

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Function Reduce Pumpduty, was ik alweer vergeten :). Die heb jij nog op de Personal Tab natuurlijk...

Bedoel je dat hij hem telkens terug zet naar 121? Daar wist ik van, dat moest nog beter.
Wil je dat ik los van deze flow die functie nog wat beter maak?

Ik mag hem natuurlijk nooit opnemen in de huidige flow van @edterbak haha

@MikeyMan
zou 'gather temp data' niet een mooiere omschrijving zijn voor de logging?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aDOMWLOV3goNYGewJiJ9p0TROkM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fIKqTr36ANOEnZI7pNlHohUG.png?f=fotoalbum_large
Heb voor nu even dit als debugging voor scheduler.
Wil de functie eigenlijk uitbreiden naar lijst van alle relevante contextdata... (in iedergeval voor scheduler)

[ Voor 47% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 15:05 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 14:58:
Function Reduce Pumpduty, was ik alweer vergeten :). Die heb jij nog op de Personal Tab natuurlijk...

Bedoel je dat hij hem telkens terug zet naar 121? Daar wist ik van, dat moest nog beter.
Wil je dat ik los van deze flow die functie nog wat beter maak?

Ik mag hem natuurlijk nooit opnemen in de huidige flow van @edterbak haha
Na deze week mag het toch ;)

Je zou inderdaad twee settings moeten hebben. Hoog en laag.
Voor debugging werkt het nu zo te zien wel. Even kijken of dit resulteert in korte runs, aangezien dit vorige week tegelijk met de nieuwe softstart werd uitgerold.
@MikeyMan

[...]

[Afbeelding]
Heb voor nu even dit als debugging voor scheduler.
Wil de functie eigenlijk uitbreiden naar lijst van alle relevate contextdata... (in iedergeval voor scheduler)
d:)b

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 14:53:
[...]

Daar had ik (toen) bewust voor gekozen omdat ik de invloed op DHW run niet kon inschatten:
code:
1
2
//Turn off Quietmode add-on:
 if (SS_Quietmode_on_off === 1 && Operating_Mode === 0) //only if HEAT- only and the switch is on
Ah perfect. Ik wou net zeggen dat het niet klopt wat ik zei, maar je had DHW al meegenomen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 15:06:
Je zou inderdaad twee settings moeten hebben. Hoog en laag.
Voor debugging werkt het nu zo te zien wel. Even kijken of dit resulteert in korte runs, aangezien dit vorige week tegelijk met de nieuwe softstart werd uitgerold.
Ik zou hem even uit zetten door die 1ste MQTT node even te disabled.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dVtuma3RJqc3IEZzNYplOe2oHYc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lHUxyDwfx7u38Wsc3BpyV276.png?f=fotoalbum_large

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 15:08:
[...]

Ik zou hem even uit zetten door die 1ste MQTT node even te disabled.
[Afbeelding]
Had hem de afgelopen week uit staan. Had de output uit gezet. Maar ben wel benieuwd hoe het loopt nu.
Heb hem nu op 81/121 staan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 14:58:
Function Reduce Pumpduty, was ik alweer vergeten :). Die heb jij nog op de Personal Tab natuurlijk...

Bedoel je dat hij hem telkens terug zet naar 121? Daar wist ik van, dat moest nog beter.
Wil je dat ik los van deze flow die functie nog wat beter maak?

Ik mag hem natuurlijk nooit opnemen in de huidige flow van @edterbak haha
:9

Vraag 1: Is het een bug?
Als het antwoord Ja is, dan;
Vraag 2: is het een oppervlakkige fix?
Als het antwoord ja is, dan;
Knock yourself out :D :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 15:07:
[...]

Ah perfect. Ik wou net zeggen dat het niet klopt wat ik zei, maar je had DHW al meegenomen :)
We moeten eerst beslissen als de Quietmode gewenst is op welke manier dit het beste kan voor het opstarten.

Huidige situatie:
-als compressor draait dan naar Quietmode 3. Na 3 minuten weer naar Quietmode 0

Mogelijk beter
-Als compressor uit is: altijd naar Quietmode 3. Na detectie starten, dan na xx (instelbaar) minuten naar 0

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Prima dan maak ik de Function Reduce Pumpduty vandaag af.
(voorlopig alleen voor WP Personal)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Omgekeerd beredeneerd... Wanneer zou je quiet mode uitgeschakeld willen hebben?

Ik denk toch alleen als ie meer vermogen nodig heeft dan ie kan leveren?

[ Voor 32% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2022 15:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 15:12:
Omgekeerd beredeneerd... Wanneer zou je quiet mode uitgeschakeld willen hebben?
Als de compressor rustig loopt na de opstartfase.
Wil je dit gewoon voor heel de nacht zou ik aanraden om gewoon de scheduler te gebruiken >:)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 15:13:
[...]

Als de compressor rustig loopt na de opstartfase.
Wil je dit gewoon voor heel de nacht zou ik aanraden om gewoon de scheduler te gebruiken >:)
Zie edit... Als je het echt strak wilt hebben zou je het m.i. omgekeerd moeten programmeren. Silent mode tenzij er meer vermogen nodig is ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 15:14:
Zie edit... Als je het echt strak wilt hebben zou je het m.i. omgekeerd moeten programmeren. Silent mode tenzij er meer vermogen nodig is ;)
Het schijnt ten nadele van de COP te zijn, omdat de fan zachter draait.
Ik heb dit enkel bedacht omdat mijn J-serie tijdens starten ALTIJD naar de 45 Hz gaat.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Wat ik niet erg snap, want de compressor overstemt de fan toch wel. Maar idd, de hele tijd quiet mode is niet handig en daar is al in voorzien door gewoon die quiet mode te selecteren :p

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Graag jullie mening.
1-Quietmode is fijn als extra aanvulling voor softstart?
2-Altijd op Quietmode 3 bij compressor in rust en dan na start na een instelbare tijd weer naar vorige stand?

2 Is gemakkelijk te maken met als voordeel dat iedereen deze persoonlijk kan instellen en ook rekening gaat houden met als gebruiker hem al op bijvoorbeeld op stand 2 had staan.

[ Voor 3% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 15:24 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
1- ja
2- als dat de beste/simpelste oplossing is, prima toch :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
1: Is zeker fijn! Start inderdaad op een veel lagere frequentie!
2: Lijkt mij een goed plan!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Dan haal ik het Quietmode deel (code) uit de functie SoftStart. Check

Maak ik een extra invoerveld voor tijd onder de schakelaar SoftStart Quietmode Check
Houd ik rekening met met vorige stand van Quietmode en herstel deze. Check

Dan is dit een officiële bugfix, anders kom ik er niet mee weg _O-

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kOW2hwKSj67YBVZl9qoyJkXcJJU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/M4HjNwXDLhsHEO6o7mXgn7pJ.png?f=fotoalbum_large
@MikeyMan Dit zijn pas runnetjes :*)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kQfyiuH418USrPPyDPKLS4UhJoM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1FekzHCwVOky5HsVEbkg58Fo.png?f=fotoalbum_large

EDIT:
Gehele functie aangepast en zal moeten werken.
Nu ga ik testen. :Y

[ Voor 67% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 18:24 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • djoenez
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:51
Ik draai op het moment mijn WP altijd in quietmode 3, zolang dat nog kan vindt ik elke vorm van meer instellen of slimmer maken van de WP altijd goed :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ook met de pump cycle reduction nu een nette run van 23 minuten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cpxFk-vyQT4ybWI0s-dDhae19-0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pnNF9suuvWge0YW0wav3WEeS.png?f=user_large

Waar die drie minuten vandaan komen, geen idee. Eens kijken wat er met 30 minuten gebeurt :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Zie mijn vorige post voor updates van de Quietmode add-on

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 15:31:
Dan haal ik het Quietmode deel (code) uit de functie SoftStart. Check

Maak ik een extra invoerveld voor tijd onder de schakelaar SoftStart Quietmode Check
Houd ik rekening met met vorige stand van Quietmode en herstel deze.

Dan is dit een officiële bugfix, anders kom ik er niet mee weg _O-

[Afbeelding]
@MikeyMan Dit zijn pas runnetjes :*)
[Afbeelding]
Ik heb ook langere runs:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sYZumkXUU_DNkjiAc5MXPf1-BGY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1KiotgcBsj7TrboIyCsW3mvw.png?f=user_large

Maar niet de hele dag. Toen was het huis warm.
Weet eerlijk gezegd ook niet wat deze runs triggert. Draai op vaste pump duty.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:08
The-Source schreef op maandag 14 november 2022 @ 22:55:
[Afbeelding]
best wel hoge energy consumption voor een enkel fase ;)
die enkele piek van de defrost kan ik nog wel begrijpen maar de rest lijkt verkeerde data verwerking
Iemand nog een idee waarom dit hoge verbruik wordt weergegeven in de chart terwijl mijn werkelijk verbruik (alles in huis inclusief WP) op dat moment 1600watt is. Nu heb ik dat namelijk ook en in de Chart 5400W heat consumption terwijl mijn totaal verbruik een stuk lager is, de onderzijde van de chart is 1200W wat wel aardig kan kloppen. Want 1200 met bijna continu standby verbruik van 230w en wat spulletjes aan (thuiswerk plek) kom je wel rond de 1600 uit.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

The-Source schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 17:02:
[...]

Iemand nog een idee waarom dit hoge verbruik wordt weergegeven in de chart terwijl mijn werkelijk verbruik (alles in huis inclusief WP) op dat moment 1600watt is. Nu heb ik dat namelijk ook en in de Chart 5400W heat consumption terwijl mijn totaal verbruik een stuk lager is, de onderzijde van de chart is 1200W wat wel aardig kan kloppen. Want 1200 met bijna continu standby verbruik van 230w en wat spulletjes aan (thuiswerk plek) kom je wel rond de 1600 uit.
Gokje; het is de production ipv consumption? Ik zie het hier ook.

Yup:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9SfGuInclEN1eJyjFQg5eoWmSIo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g57B6TwvL1BTz3HwG1TRBMLf.png?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2022 17:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:08
Maar dat was voor de versie die gisteren in de main was geplaatst niet het geval.
Ik krijg zelf maar geen echte feeling voor node-red en daarin iets wijzigen vind ik alles behalve voor zichzelf sprekend.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
In weze hoef je niks te veranderen, hoogstens iets op de WP Personal tab. Heb je alle andere tabs verwijderd en al die ui-base etc dingen? Zie het gifje op github, die is duidelijk. Ik denk dat daar ergens t probleem zit.

Probeer dat eerst nog eens :)

[ Voor 6% gewijzigd door Aikon op 15-11-2022 18:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@The-Source he bedoelt dat de grafiek toen beter leek te kloppen?

Ik weet het eerlijk gezegd niet meer...

@Maarten69 is er iets gewijzigd in deze grafieken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 18:30:
@Maarten69 is er iets gewijzigd in deze grafieken?
Nope, niet door mij. Hier ziet het er ook prima uit.

2de test SoftStart Quietmode bezig. Keep you posted oOo

Amazing het werkt meteen de 1ste keer O-)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
15/11 18:36:06 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
15/11 18:35:39 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
15/11 18:35:33 - Function SoftStart: Correction: -2 > 0 °C - (STABLE) Freq: 24Hz, Tout: 29°C
15/11 18:31:08 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
15/11 18:31:03 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, Tout: 19°C
15/11 18:27:49 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
15/11 18:27:21 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
15/11 18:27:21 - Function - SoftStart add-on Quietmode: ON (Timer: 5 min) will restore to level 0
15/11 18:27:16 - Function - SoftStart: 1
15/11 18:27:16 - Function - RTC: 1
15/11 18:27:13 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
15/11 18:27:11 - Function - WAR: 1
15/11 18:27:12 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
15/11 18:27:09 - SYSTEM: WAR settings OK
15/11 18:27:08 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
15/11 18:27:08 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
15/11 18:27:08 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
15/11 18:27:08 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
15/11 18:27:08 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
15/11 18:27:08 - Function NightReduction: 0
15/11 18:27:08 - Function - SoftStart add-on Quietmode: OFF
15/11 18:27:08 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C
15/11 18:27:08 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
15/11 18:27:07 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------

Wil op 18:36:06 nog een melding dat de Function SoftStart Quietmode hier verantwoordelijk voor is.

[ Voor 78% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 18:49 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 18:32:
[...]

Nope, niet door mij. Hier ziet het er ook prima uit.

1ste test SoftStart Quietmode bezig. Keep you posted oOo
Grafiek heet 'consumption' maar toont 'production'. Das bij mij ook het geval. Ziet er prima uit, maar titel of inhoud dekt niet de lading ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:08
Ik had in de oude stable daar 2 lijnen lopen. 1 voor consumption en 1 voor production. de formule production/consumption= cop ;) maar dat wordt in de andere grafiek getoond.
nu lijken beide waardes op dezelfde lijn gepusht te worden

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

The-Source schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 18:38:
Ik had in de oude stable daar 2 lijnen lopen. 1 voor consumption en 1 voor production. de formule production/consumption= cop ;) maar dat wordt in de andere grafiek getoond.
nu lijken beide waardes op dezelfde lijn gepusht te worden
Ah ja check, dat lijkt de legenda ook te suggereren idd.

Ff verder kijken.

Laat overigens onverlet dat die productie de ingeschatte geproduceerde warmte is.

edit: consumption en production worden op een ander manier gebruikt. Production rechtstreeks in grafiek, consumption vanaf wp control tab via link node.
Debug op de grafiek input lijkt niet goed te zijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AvV99UlgEhrog8XMuYGCHkB1y4Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TQB66amZfjGrxAl75vtjKIqz.png?f=user_large

There's the culprit...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pWevpJqIGE0MFqoR8_nHiRFWZHo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4LYcpJJ2DaN2CnIlZ9jNGzRs.png?f=user_large

M'n fix blijkt minder succesvol. Althans, wat dubbele omschrijvingen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LTl0dq-CpQFvgCE2y1D63vgQMmM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tbGZQ1KOIUbFlfL7vYKNBToU.png?f=fotoalbum_large

Hoewel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZaCIY9FrIdZ4DInc-h6v5bnnuU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bit7XPKcGIRZyvjvMLlvursX.png?f=user_large

Opgeslagen in Context data ==> Flow ==> Chart Energy ==> payload[0].series[2]
Kan helaas geen losse waardes verwijderen hier.
Verwijderen van het hele ding heeft geen effect.

Dus als de zware jongens hier naar zouden willen kijken @edterbak, @Maarten69 ;)

@Aikon toevallig de terminologie aangepast hier?

[ Voor 80% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2022 19:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

On a different note. Softstart staat nu op 30 minuten. En de run duurt... 33 minuten :)

De +3 minuten is in ieder geval consistent.

[ Voor 21% gewijzigd door MikeyMan op 15-11-2022 19:55 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
@Maarten69
Als je vandaag klaar bent met de flow, wil je dan
- de flow uploaden naar 21.12
- de toelichting schrijven wat er aangepast is zodat ik gericht kan reviewen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
MikeyMan schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 19:54:
On a different note. Softstart staat nu op 30 minuten. En de run duurt... 33 minuten :)

De +3 minuten is in ieder geval consistent.
Probeer eens voor de grap een nacht zonder softstart? Ik denk dat het sowieso koud genoeg is nu dat hij makkelijker blijft draaien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 19:57:
[...]

Probeer eens voor de grap een nacht zonder softstart? Ik denk dat het sowieso koud genoeg is nu dat hij makkelijker blijft draaien.
Check, kunnen we wel even doen.
Al die korte runnetjes van de afgelopen dagen zijn nu ingestelde tijd +3 minuten. In ieder geval iets van nuttige warmte terug voor een compressor start.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 19:55:
@Maarten69
Als je vandaag klaar bent met de flow, wil je dan
- de flow uploaden naar 21.12
- de toelichting schrijven wat er aangepast is zodat ik gericht kan reviewen.
Ik loop tegen een probleempje aan waar ik even geen oplossing voor weet.

De Quietmode werkt prima.
Maar in rust staat hij dus in Quietmode 3 wachtend tot compressor start. OK
Start compressor dan telt hij af (instelbare tijd op dashboard) en zet de Quietmode terug op vorige stand. OK

Hoe kan ik nu voorkomen dat als ik de flow herstart (terwijl Quetmode dus op 3 staat) dat hij bij start/deploy niet deze waarde ook als restore (Previous_Quiet_Mode_Level) gaat gebruiken?
8)7

Moet ik denk ik bij start deze Previous_Quiet_Mode_Level laden als Quiet_Mode_Level...

[ Voor 8% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 20:03 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Leg nog iets anders uit.. kan het nog niet 100% volgen wat het probleem is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Gok dat @Maarten69 op dezelfde situatie doelt als ik had met de scheduler. Oude context data waarde die bij een herstart de boel blokkeert.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 20:13:
Gok dat @Maarten69 op dezelfde situatie doelt als ik had met de scheduler. Oude context data waarde die bij een herstart de boel blokkeert.
Nee, het is wat anders, maar heb het opgelost door te checken op oude waarde bij opstarten.
Weet niet hoe ik vorig bericht beter kan uitleggen.
Ik draai nog 2 runs om te testen, dan gereed voor upload.

Is dit naar wens?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CcDWq-wjLqLERwDmSZMPWtlVrho=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fkucX8KoyGDcEv55LX1HhwsK.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 28% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 20:19 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Goed 4 keer getest nu.
Tevens ook wel blij dat hij uit de code van de functie SoftStart gehaald is.
Beter volledig appart voor het overzicht.

Werking SoftStart Quietmode:
======================
Als je de op pagina SoftStart de schakelaar SoftStart Quietmode aanzet treedt de functie in werking.
SS_Q schakelt eigenlijk meteen om naar Quietmode level 3, maar slaat eerst huidige waarde op.
Als de compressor nu start (Operation mode maakt niet uit) dan gaat de SS_Q aftellen tot de tijd die je ingesteld heb (default 5 min)t.
Na deze tijd schakelt hij Quietmode terug op het eerder opgeslagen Quitemode level.

Tijdens de run of in ruststand kun je natuurlijk de Quietmode instelling aanpassen..
Het log meldt dat dit nieuwe level tevens het Quietmode restore level wordt.
Klinkt misschien vreemd, maar het is gekker dan dat dit onduidelijk is.

De functie controleert de tijd elke minuut (voldoende denk ik).
Bij een nieuwe DEPLOY of een herstart van NR zouden nu de instellingen bewaard moeten blijven.

Hier een log na herstart en handmatig aanzetten pomp:
Je ziet dat bij compressor aan hij 5 minuten op Quietmode 3 blijft en dan naar 0 gaat.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
15/11 20:44:17 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
15/11 20:44:16 - Function - SoftStart Quietmode: finished, now restoring to level 0
15/11 20:42:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
15/11 20:42:28 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 21Hz, Tout: 26°C
15/11 20:38:33 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
15/11 20:38:28 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, Tout: 22°C
15/11 20:35:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
15/11 20:35:14 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
15/11 20:32:27 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
15/11 20:32:26 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
15/11 20:32:26 - Function - SoftStart Quietmode: ON (Timer: 5 min, Restore level 0)
15/11 20:32:26 - Function - SoftStart: 1
15/11 20:32:26 - Function - RTC: 1
15/11 20:32:23 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
15/11 20:32:19 - SYSTEM: WAR settings OK
15/11 20:32:18 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
15/11 20:32:18 - Function - WAR: 1
15/11 20:32:18 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
15/11 20:32:18 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
15/11 20:32:18 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
15/11 20:32:18 - Function NightReduction: 0
15/11 20:32:18 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
15/11 20:32:18 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C
15/11 20:32:18 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
15/11 20:32:17 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------


Dat herstellen moet wel (denk ik) want als er gebruikers zijn die altijd of soms in Quitmode willen draaien deze functie niet onnodig de boel op level 0 zet.
Zijn er nog opmerkingen, want anders ga ik hem uploaden om 21:00? staat ONLINE
edterbak schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 19:55:
- de toelichting schrijven wat er aangepast is zodat ik gericht kan reviewen.
Toelichting voldoende, of kan iemand dat beter?

Nu tijd voor een :9B :9B :9B

[ Voor 8% gewijzigd door Maarten69 op 15-11-2022 21:48 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Geupdate. Bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Moet nog checken wat het effect is als de scheduler quietmode level aan zou passen. Tot morgen.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fietsensloper
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23-09 15:43
Zou iemand mij misschien de gouden tip kunnen geven? Ik heb mijn zoneregeling thermostaat van Watts Vision toegevoegd aan Home Assistant. Nu wil ik hem in NR toevoegen voor de RTC. Ik dacht dat ik alles goed had staan, maar misschien zie ik iets over het hoofd?
Ik krijg in ieder geval niet de temperatuur van de thermostaat op mijn dashboard.

Ik heb dus in de Personal tab een events state node gelinkt aan een link out node. De events state node heb ik gekoppeld aan de entity Woonkamer temp uit Home Assistant.

Edit: Gevonden! Output on connect box vergeten 8)7

[ Voor 53% gewijzigd door fietsensloper op 15-11-2022 23:24 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Maarten69 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 20:15:
[...]

Nee, het is wat anders, maar heb het opgelost door te checken op oude waarde bij opstarten.
Weet niet hoe ik vorig bericht beter kan uitleggen.
Ik draai nog 2 runs om te testen, dan gereed voor upload.

Is dit naar wens?
[Afbeelding]
Hey Maarten,

Veel werk in gestoken heb je zie ik. Goed bezig!!

Je verhaal hier boven is duidelijk. Dank je voor de toelichting. Dit is nodig om het te snappen. Geeft context aan de code.

Maar, als ik van een afstandje kijk naar de aanpak, lijkt het alsof je de moeilijkste hoek hebt uitgekozen om het te doen.
De toelichting:
De softstart functie doet zijn werk alleen als de compressor aan staat, dan grijpt hij in.
Je toevoeging op deze functie is iets dat eigenlijk precies omgekeerd is. Je past de quietmode aan als de compressor uit (en aan) is.
Deze keuze maakt het eigenlijk een stukje complexer dan misschien nodig is. Je moet meer rekening houden met externe invloeden, zoals herstarts en als mensen op knopjes zitten te drukken enzo.

Maar, je laat zien dat een moeilijke hoek niet onmogelijk is.


Als idee voor je om over na te denken: What if...
In dashboard bied je de gebruiker 3 knopjes aan:
QuietMode functie aan/uit.
QuietMode time.
Quietmode stand (0-3) >>> var Quiet_Mode_Level


Positive scenario:
Compressor >0 (=trigger)
Huidige QuietMode opslaan in var [Previous_Quiet_Mode_Level]
QuietMode to var Quiet_Mode_Level
Timer starten
na aflopen timer: Restore Previous_Quiet_Mode_Level en wis Previous_Quiet_Mode_Level


Reboot scenario mid run:
Boot > check function.
Kijk of de compressor aan/uit is. If ja>
Is de Soft-Start quiet mode functie toggle aan? if aan:
if (current Quiet_Mode = Quiet_Mode_Level) && Previous_Quiet_Mode_Level !== undefined. Dan start timer opnieuw

if aan:
if (current Quiet_Mode = Quiet_Mode_Level) && Previous_Quiet_Mode_Level === undefined. >> scenario waar je niks mee kunt. (jammer dan) kan een melding in log maken hiervoor van, let op. controleer quiet mode setting. Maar volgens mij kan dit bijna niet voorkomen.

Reboot scenario geen run:
Boot > check function.
Is de Soft-Start quiet mode functie toggle aan? if aan;
Kijk of de compressor aan/uit is.
if uit: Previous_Quiet_Mode_Level = huidige QuietMode, wis Previous_Quiet_Mode_Level.


PS.
Ik krijg het gevoel dat je vaak op de deploy knop drukt net als ik, maar dat dit bij jou voor verstoringen zorgt.
Probeer deze deploy variant eens: