Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 25 ... 122 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
MikeyMan schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 22:52:
[...]


Dus: als rtc goed zn werk doet, zou ie niet in een situatie mogen komen dat ie tegen de aan/uit limieten aan loopt.
Ja, dat klopt wel. Maar iedere gek kan dat veranderen en er voor zorgen dat de pomp dus uit gezet wordt omdat het binnen 0,1 graad te warm is binnen.
Soms moet je mensen tegen zichzelf in bescherming nemen. Daarom dat ik er over begin.
Is het handig de pomp uit te zetten als het vriest. Ik leun nu meer naar de optie om het te blokkeren <3C boven nul. Maar goed. dat denk ik. Ik weet dus niet of het wel/niet kwaad kan. Mijn gevoel zegt van wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Wat is het doel van de functie?

Wat mij betreft zou ie er misschien wel helemaal uit mogen.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Nieuwe stable reliese staat online:

https://github.com/edterb...ntrol/blob/main/README.md

[2022-11-12] (v21.00 - Stable) Things done are: Changelog compared to v18 is:...
I would like to give a big thank Aikon for his input on the grammar corrections. Still some bits to improve, but its getting a lot better. Thanks to Aikon!!
Also a huge thank you to Maarten69 and MikeyMan. Their help with testing, their improvments and suggestions are golden. There will be more things to come from them after this stable release. So keep hold on tight...
  • Enhancement: Clean install / first boot optimizations.
  • Enhancement: Softstart function rewritten. Logic is now more stable, but still not 100% flawless. This is still work in progress.
  • Enhancement: Experimental - this version allows "Compensation curve" mode as well as Direct mode.
  • Home all Functions: when function is disabled, the result is grayed out.
  • Enhancement: WAR function. With a fresh install, by default Panasonic WAR temperature profole is automatically imported.
  • Enhancement: WAR function. Added information of the curve in panasonic controller (read only)
  • Enhancement: WAR function. Added Import / Export buttons for the curves
  • Enhancement: Solar function. Corrections for P1 can now be configured though dashboard
  • Enhancement: Log page now shows 300 lines. More logging now shown which helps with possible debugging.
  • Enhancement: Added timezone awareness to node red. (nice to have with the scheduler and logs)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Bijgewerkt naar V 21 stable.
Ziet er goed uit! Wel beetje jammer dat jij mijn aanpassingen op WP scheduler (Nightmode) niet meegenomen hebt in deze versie.
Ben er overigens denk ik achter wat het (mijn) probleem met RTC aan/uit is, maar moet nog wat verder debuggen.RTC aan/uit werkt meteen flowless in deze versie. Never mind dan _/-\o_

Verbaas mij wel over mijn laatste run van 7 uur.
Door RTC aan bij 20,5 en uit bij 12 graden kamertemperatuur.
Verbruik 5,3 Kwh (eigen meter) COP tussen 5 en 6.
5,5 x 5,3 = 29 kW warmte vermogen huis in gegaan?
Afijn het warmt nog wat door zie ik en ik heb in mijn ongeïsoleerde garage de radiator een haartje openstaan, maar dit vind ik best veel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZZ_Uo7XmNVQdmL-Parj9_MzFrM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t2339BGtlX2NLTr8jJTQ8iIW.png?f=fotoalbum_large
Bij elke run gaat mijn Pana naar 45 Hz. Ik ga nu eens kijken wat er gebeurd als ik start met Quiet mode 3 aan, die na 5 minuten weer uit gaat ofzo. Sounds like a plan?

EDIT: Wow :9 Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Hij komt nu niet boven de 35 Hz bij een start!
Nu na 3 minuten zegt SS: stable en freq is nu lager dan 30 Hz. Vervolgens Quietmode 3 uitgezet.

Hij blijft beneden de 30 Hz lopen... (zelf even RTC aan/uit getriggerd)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
13/11 08:51:08 - Compressor: ...Stopped (runtime: 24 min)
13/11 08:51:01 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
13/11 08:51:01 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 21°C)
13/11 08:49:39 - HA Thermostat: Room setpoint changed to: 21 °C
13/11 08:48:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/11 08:48:23 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, Tout: 27°C
13/11 08:47:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/11 08:47:01 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C
13/11 08:46:01 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 22Hz, Tout: 27°C
13/11 08:46:01 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C
13/11 08:33:38 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/11 08:32:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/11 08:32:18 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, Tout: 27°C
13/11 08:30:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/11 08:30:18 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, Tout: 26°C
13/11 08:27:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/11 08:27:08 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, Tout: 23°C
13/11 08:27:08 - Compressor: ...Running...
13/11 08:24:01 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
13/11 08:24:01 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 21.1°C)
13/11 08:23:26 - HA Thermostat: Room setpoint changed to: 22 °C
13/11 08:23:01 - MQTT Command - SetQuietMode: 3

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PpA2lDrItGQ8xw585OFx5W7JItM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F4C3d6PkAstuOR3Mnx6DUq5K.png?f=fotoalbum_large
Amazing

[ Voor 123% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 08:56 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 22:37:
Volgens mij is uit meer standby en werkt vorstbeveiliging gewoon.
Inderdaad, dat ding vriest echt niet kapot als je hem een keer uit (standby idd) zet als het vriest :)

Ik heb ook de laatste geïnstalleerd, ziet er goed uit, eens kijken of e.e.a. nog beter loopt :)

[ Voor 14% gewijzigd door Aikon op 13-11-2022 08:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 07:56:
Verbaas mij wel over mijn laatste run van 7 uur.
Door RTC aan bij 20,5 en uit bij 12 graden kamertemperatuur.
Verbruik 5,3 Kwh (eigen meter) COP tussen 5 en 6.
5,5 x 5,3 = 29 kW warmte vermogen huis in gegaan?
Om te beginnen: klopt die COP wel? Ik zit iig iets onder de 4 vannacht, maar dat is op basis van de Heat production van de Pana zelf. Maar ja, klinkt wel veel idd, dat zou 8 kuub gas zijn, dat is wat ik in decemberer per dag verbruikte.

Ik zit nu op 3,3 kWh x 4 = 12kWh voor vannacht nodig gehad.
Bij elke run gaat mijn Pana naar 45 Hz. Ik ga nu eens kijken wat er gebeurd als ik start met Quiet mode 3 aan, die na 5 minuten weer uit gaat ofzo. Sounds like a plan?
Altijd het proberen waard :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@Maarten69 of iemand anders natuurlijk, heb jij toevallig een idee hoe de 3 way valve werkt?

Mijn idee is dat als dhw/sterilization afgelopen is dat die wordt terug gezet naar Room, zonder noodzakelijkerwijs de OM te wijzigen. In dat geval kan je de leidingen even rond laten pompen om de hitte kwijt te raken, om daarna pas naar Heat te switchen. Dat voorkomt evt. een onnodige kort run.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Mini runnetje vannacht was 4 minuten. Dus we zijn van 1 naar 2 naar 4 gegaan.

Vraag is; wat is er sinds vorige week veranderd in de softstart logica?

Toen haalde ie de ingestelde tijd van 30 minuten altijd.

Misschien maar eens terug naar een oudere versie...

Overigens hier 4,2kwh verbruikt vandaag.

[ Voor 25% gewijzigd door MikeyMan op 13-11-2022 08:44 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zondag 13 november 2022 @ 08:36:
@Maarten69 of iemand anders natuurlijk, heb jij toevallig een idee hoe de 3 way valve werkt?

Mijn idee is dat als dhw/sterilization afgelopen is dat die wordt terug gezet naar Room, zonder noodzakelijkerwijs de OM te wijzigen. In dat geval kan je de leidingen even rond laten pompen om de hitte kwijt te raken, om daarna pas naar Heat te switchen. Dat voorkomt evt. een onnodige kort run.
Sorry, hier alleen HEAT only.
Quietmode voor 5 minuten aan werkt!! (zie hierboven). Dat vind ik wel fijn idee i.v.m. geluid in nacht voor buren.

[ Voor 5% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 08:54 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zondag 13 november 2022 @ 08:37:
Mini runnetje vannacht was 4 minuten. Dus we zijn van 1 naar 2 naar 4 gegaan.
Vraag is; wat is er sinds vorige week veranderd in de softstart logica?
Ik kan je vorige grafiek met temps moeilijk lezen, heb je toevallig een NRflow log met temps door die nieuwe testnodes? Van een korte run.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 08:38:
[...]

Sorry, hier alleen HEAT only.
Quietmode voor 5 minuten aan werkt (zie hierboven)!!
Ik ga wel even rommelen ermee :)

Zou mooi zijn als dat goed werkt :) Is 3 de mildste of extreemste (stilste) setting ook al weer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zondag 13 november 2022 @ 08:44:
[...]
Zou mooi zijn als dat goed werkt :) Is 3 de mildste of extreemste (stilste) setting ook al weer?
Uit service manual:
14.11 Quiet Operation
Quiet mode is use to reduce the noise of outdoor unit by reducing the frequency or fan speed.
Quiet level
There are 3 level (Level 1, Level 2, Level 3) to set by quick menu function on remote control.
Control content
Once the quiet function is select, the remote control will transmit the signal to indoor and outdoor unit.
0 is uit, dus 3 is max onderdrukking lijkt mij.

[ Voor 23% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 08:49 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 08:42:
[...]

Ik kan je vorige grafiek met temps moeilijk lezen, heb je toevallig een NRflow log met temps door die nieuwe testnodes? Van een korte run.
Nee had de extra logging nog niet aangezet aangezien ik alles in domoticz heb.
Kan ik nog wel even doen.

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 13-11-2022 08:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 07:56:
Bijgewerkt naar V 21 stable.
Ziet er goed uit! Wel beetje jammer dat jij mijn aanpassingen op WP scheduler (Nightmode) niet meegenomen hebt in deze versie.
Ben er overigens denk ik achter wat het (mijn) probleem met RTC aan/uit is, maar moet nog wat verder debuggen.RTC aan/uit werkt meteen flowless in deze versie. Never mind dan _/-\o_

Verbaas mij wel over mijn laatste run van 7 uur.
Door RTC aan bij 20,5 en uit bij 12 graden kamertemperatuur.
Verbruik 5,3 Kwh (eigen meter) COP tussen 5 en 6.
5,5 x 5,3 = 29 kW warmte vermogen huis in gegaan?
Afijn het warmt nog wat door zie ik en ik heb in mijn ongeïsoleerde garage de radiator een haartje openstaan, maar dit vind ik best veel.
[Afbeelding]
Bij elke run gaat mijn Pana naar 45 Hz. Ik ga nu eens kijken wat er gebeurd als ik start met Quiet mode 3 aan, die na 5 minuten weer uit gaat ofzo. Sounds like a plan?

EDIT: Wow :9 Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Hij komt nu niet boven de 35 Hz bij een start!
Nu na 3 minuten zegt SS: stable en freq is nu lager dan 30 Hz. Vervolgens Quietmode 3 uitgezet.

Hij blijft beneden de 30 Hz lopen... (zelf even RTC aan/uit getriggerd)
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
13/11 08:51:08 - Compressor: ...Stopped (runtime: 24 min)
13/11 08:51:01 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
13/11 08:51:01 - Function RTC: on/off activated - Turn off power (Room temp: 21°C)
13/11 08:49:39 - HA Thermostat: Room setpoint changed to: 21 °C
13/11 08:48:28 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/11 08:48:23 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 20Hz, Tout: 27°C
13/11 08:47:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/11 08:47:01 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C
13/11 08:46:01 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 22Hz, Tout: 27°C
13/11 08:46:01 - Function RTC: Correction change: From 0 to 1 °C
13/11 08:33:38 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/11 08:32:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/11 08:32:18 - Function SoftStart: Correction: -3 > -2 °C - (STABLE) Freq: 29Hz, Tout: 27°C
13/11 08:30:23 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
13/11 08:30:18 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, Tout: 26°C
13/11 08:27:13 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/11 08:27:08 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, Tout: 23°C
13/11 08:27:08 - Compressor: ...Running...
13/11 08:24:01 - MQTT Command - SetHeatpump: 1
13/11 08:24:01 - Function RTC: on/off - Turn on power (Room temp: 21.1°C)
13/11 08:23:26 - HA Thermostat: Room setpoint changed to: 22 °C
13/11 08:23:01 - MQTT Command - SetQuietMode: 3

[Afbeelding]
Amazing
Ik had al aangegeven, eerst de input van Aikon verwerken en zorgen dat deze versie naar de main branch kan.
De volgende stap is jouw verbeteringen implementeren. Stap voor stap.
Alles in 1x tegelijk is vragen om ellende en zo kom je nooit uit de test fase.

De scheduler aanpassingen zijn zo verwerkt.
Als je de tab Exporteert, duw ik hem er snel in.

Maar @Aikon
Zijn al je aanpassingen goed verwerkt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Willen we Quietmode inplementeren in de start up?
Dit is denk ik ook alleen wenselijk in de HEAT mode, niet als DHW run moet starten.

Dus er zou dan onderstaand moeten gebeuren:
-Switch [Quietmode during start] op tab Softstart met insteltijd (default 5 min)
-Functie separaat van Softstart die checked op:
Operationmode = Heat
Softstart = enabled
Huidige instelling Quietmode bewaren en restoren na die x minuten gebruik.

@edterbak Hoe denk jij hierover?
Ik had al aangegeven, eerst de input van Aikon verwerken en zorgen dat deze versie naar de main branch kan.
De volgende stap is jouw verbeteringen implementeren. Stap voor stap.
Alles in 1x tegelijk is vragen om ellende en zo kom je nooit uit de test fase.
Sorry dan had ik daar overheen gelezen.

[ Voor 25% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 09:14 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
@Maarten69
Ik wil voorstellen dat ik je toegang geef op github.
Dan maak je zelf een branch voor jou. Noem hem maarten bijvoorbeeld.
In die branch push je al je aanpassingen.
Parallel daar aan zou ik ook een branch kunnen maken voor mijzelf.
Als het goed is kunnen we uiteindelijk de verbeteringen om de beurt en los van elkaar mergen met de main branch.
Dat proces moeten we even afstemmen, maar kijk mij een goede optie.
Wat denk jij?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:16:
@Maarten69
Ik wil voorstellen dat ik je toegang geef op github.
Dan maak je zelf een branch voor jou. Noem hem maarten bijvoorbeeld.
In die branch push je al je aanpassingen.
Parallel daar aan zou ik ook een branch kunnen maken voor mijzelf.
Als het goed is kunnen we uiteindelijk de verbeteringen in de beurt en los van elkaar mergen met de msin branch.
Dat proces moeten we even afstemmen, maar kijk mij een goede optie.
Wat denk jij?
Ik heb allang toegang tot jouw Github ;) (Toen noemde ik mezelf anders op tweakers)
Zal nadenken over een apparte branch.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Quiet mode is een optie.
Het is wel weer een extra commando. Maar dat lijkt mij geen ramp.
Als het werkt. 😄

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Oh hahaha

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:19:
Quiet mode is een optie.
Het is wel weer een extra commando. Maar dat lijkt mij geen ramp.
Als het werkt. 😄
Heb jij zelf geen last van hoge freq bij een start dan?
Wie is voor?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Mooie aan met branches werken is dat github snapt en bijhoud waar de aanpassingen terecht moeten komen.
Zo gaat het parallel aan elkaar.

Soms is er een conflict, dat kan als je aan dezelfde dingen zit te sleutelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Maar hoe doe jij het naar Github zenden, niet gewoon de flow.json handmatig uploaden dus?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:20:
[...]

Heb jij zelf geen last van hoge freq bij een start dan?
Wie is voor?
Vraag is hoe erg het is. Ze zullen niet voor niets een bepaalde opstart sequentie bedacht hebben.

Aan de andere kant, de quiet mode zit er ook niet voor niks op

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:23:
Maar hoe doe jij het naar Github zenden, niet gewoon de flow.json handmatig uploaden dus?
Ja.
Maar let op,
Als je de pagina opent zit je altijd in main
Je moet dan links de juiste branch selecteren
Als je dan file upload doet, flow.json, dan heb je je branch

Nooit over de main branch doen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ja ik begrijp het en zal voorzichtig zijn. Ik heb inmiddels een branch gemaakt: hier

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Ik zie het
Ik heb inmiddels de main branch op slot gezet. zonder mijn wachtwoord kan deze niet worden overschreven.
:)
Ik heb het zelf al 2x gehad dat ik per ongeluk de verkeerde branch pakte met uploaden. Nou ben ik niet de aller slimste, dus is zoiets snel gebeurt. :D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:35:
Ik zie het
Ik heb inmiddels de main branch op slot gezet. zonder mijn wachtwoord kan deze niet worden overschreven.
:)
Ik heb het zelf al 2x gehad dat ik per ongeluk de verkeerde branch pakte met uploaden. Nou ben ik niet de aller slimste, dus is zoiets snel gebeurt. :D
Haha, je hebt groot gelijk! 8)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
@Maarten69
Ik denk dat we even keuzes moeten maken. Betreffende de naamgeving.

in de huidige scheduler zit namelijk al 'night reduction on/off'. Deze stuurt Ta direct.
Jij hebt nu nog iets met nightmode. Deze stuurt Room setpoint.

Hoe gaan we om met de naamgeving.

Ik ben eigenlijk voor om jouw implementatie van ROOM SP als default te maken. Dit is namelijk ook hoe je het in de Panasonic Controller kunt programeren. Dat is fijn en eenduidig dan.

Maar naamgeving is handig om over na te denken.
Voorstel?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
en @Maarten69
-Integrate HA climate control to adjust the Room setpoint for RTC

Hier wil ik goed over nadenken. Wil ik dit.
Een input/output node erbij hier/daar is niet erg, maar ik wil geen logica erin die specifiek is voor HA.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:10:
[...]
Maar @Aikon
Zijn al je aanpassingen goed verwerkt?
Jazeker _/-\o_

Paar kleine dingetjes, ik heb consequent alleen een hoofdletter aan het begin, dus Operation met klein o. En Heat zonder hoofdletters. DHW is een afkorting, dus die mag wel voluit.
DHW Operation hours
HEAT Operation hours

Enne, bij Hardware information: ik had het niet voor niks Heating capacity genoemd, de cooling capacity is namelijk niet gelijk daaraan ;)

Gezeik hoor teksten bijhouden :/
edterbak schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:48:
@Maarten69
Ik denk dat we even keuzes moeten maken. Betreffende de naamgeving.

in de huidige scheduler zit namelijk al 'night reduction on/off'. Deze stuurt Ta direct.
Jij hebt nu nog iets met nightmode. Deze stuurt Room setpoint.

Hoe gaan we om met de naamgeving.

Ik ben eigenlijk voor om jouw implementatie van ROOM SP als default te maken. Dit is namelijk ook hoe je het in de Panasonic Controller kunt programeren. Dat is fijn en eenduidig dan.

Maar naamgeving is handig om over na te denken.
Voorstel?
Noem ze anders nightreduction room setpoint en nightreduction water temperature. Geen verwarring tussen nightmode en -reduction en gewoon zelfde benaming als de instelling die het betreft overnemen.

Ik ben wel voorstand van die quiet mode, die piek aan het begin is nergens goed voor joh :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:50:
en @Maarten69
-Integrate HA climate control to adjust the Room setpoint for RTC

Hier wil ik goed over nadenken. Wil ik dit.
Een input/output node erbij hier/daar is niet erg, maar ik wil geen logica erin die specifiek is voor HA.
Ik was van plan om dit niet in de standaard flow op te nemen, maar in de map HomeAssistant, met een eigen flow te zetten. Dan is het misschien acceptabeler voor jou?

Dus jij wilt de naamgeving voor de bestaande "night reduction on/off' aanpassen...
Ik vind @Aikon voorstel voor [nightreduction water temperature] en [nightreduction room setpoint] inderdaad wel passend.

[ Voor 15% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 10:11 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:55:
[...]

Ik was van plan om dit niet in de standaar flow op te nemen, maar in de map HomeAssistant, met een eigen flow te zetten. Dan is het misschien acceptabeler voor jou?
Dat is prima.
Wat we ook kunnen doen, is een losse flow.json (noem hem flow_HA_thermostat.json ofzo) en zet deze er bij als losse upload.

zo kun je deze helemaal zelf bijhouden en updaten.
Mensen die hier geen behoefte aan hebben, importeren deze toevoeging niet en hebben er geen weet van :)

Goed?

[ Voor 15% gewijzigd door edterbak op 13-11-2022 10:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Volgens mij zeggen we het zelfde hahahha :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:55:
[...]

Dus jij wilt de naamgeving voor de bestaande "night reduction on/off' aanpassen...
Ik vind @Aikon voorstel voor [nightreduction water temperature] en [nightreduction room setpoint] inderdaad wel passend.
Kan ik mij ook in vinden. Goed voorstel @Aikon

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
@Aikon
Paar kleine dingetjes, ik heb consequent alleen een hoofdletter aan het begin, dus Operation met klein o. En Heat zonder hoofdletters. DHW is een afkorting, dus die mag wel voluit.
DHW Operation hours
HEAT Operation hours
Done

Je bedoelt deze toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UTRy2QbNm6_iweKTIIZMCQrsng8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YSRhvtAlt6Mww5zE90tLozY7.png?f=user_large
Hier moet heating capacity staan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:06:
@Aikon

[...]

Done

Je bedoelt deze toch?
[Afbeelding]
Hier moet heating capacity staan?
Jup, die.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:50:
en @Maarten69
-Integrate HA climate control to adjust the Room setpoint for RTC

Hier wil ik goed over nadenken. Wil ik dit.
Een input/output node erbij hier/daar is niet erg, maar ik wil geen logica erin die specifiek is voor HA.
Mee eens, zou graag die connect nodes op een enkele plek bij elkaar zien ook. Misschien zelfs op een aparte tab met wat uitleg?

Input node op room setpoint werkt nu bij mij vlekkeloos, maar heeft nog wat code nodig aan input zijde.

En dan missen we nog de Ta/Tr input nodes ;)

Eerst maar eens de nieuwe stable deployen.

@edterbak heb je toevallig de softstart functie code van een week geleden oid nog?

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 13-11-2022 10:31 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik zit nog even te kijken, maar de beschrijving van HeishaMon vind ik eigenlijk wel duidelijker. Dat verklaart ook waarom Heater operation bij mij, en ik denk/hoop bij ongeveer iedereen, op nul staat.

TOP11 main/Operations_Hours Heatpump operating time (Hour)
TOP12 main/Operations_Counter Heatpump starts (counter)
TOP90 main/Room_Heater_Operations_Hours Electric heater operating time for Room (Hour)
TOP91 main/DHW_Heater_Operations_Hours Electric heater operating time for DHW (Hour)

Voor in de flow:

Heat pump operating time (hours)
Heat pump starts
Backup heater operating time for heat (hours)
Backup heater operating time for DHW (hours)

@Maarten69 ter info, bij mij start hij ook op max 35Hz met quiet mode 3.

[ Voor 5% gewijzigd door Aikon op 13-11-2022 10:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Aikon heb jij uberhaupt al toerentallen boven de 35 Hz gezien? Ik nog niet namelijk.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:26:
[...]
Mee eens, zou graag die connect nodes op een enkele plek bij elkaar zien ook. Misschien zelfs op een aparte tab met wat uitleg?
added to list:
code:
1
2
3
4
5
6
To do:

-add Nightmode to scheduler (Nightmode reduces Room setpoint)
-Softstart addon to reduce compressor frequency during startup even more (Using Quiet mode)
-Fix problem with falling back to built-in temperature sensor from remote controller when using a custom one. (@Restart of flow)
-Create central place on flow for all custom connections (Sensors, thermostat) which connect to corresponding link-in and link-out nodes.

@edterbak Zou het de boel vereenvoudigen om alle flows separaat in eigen json te zetten?
Of zou dat het importeren te moeilijk maken? Worden dan 7 flow.json bestanden.

Nu ik hier beter over nadenk, voor ons om te editen is het makkelijker en we kunnen er natuurlijk altijd een complete json bijzetten....

[ Voor 30% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 10:41 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Maarten69 Haha, zat net te denken of het niet makkelijker per tab ging. Zit natuurlijk niet altijd op elke tab een wijziging :)

Ben overigens ook wel benieuwd naar je nieuwe sCOP berekening.

Vannacht zag het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UwUpY_vn3LGpi6lP-_xde0GYx4s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c5JlJANPHgnxZak4M8vYWnjw.png?f=fotoalbum_large

Gek genoeg vanmorgen gedurende de run toch nog even naar 35 hz gegaan. En een veel kortere run dan gisteren terwijl het veel kouder was. Maar dat betekent misschien dat het laagste punt van de WAR nog iets omlaag kan.

Ta, Tr en setpoint zien er dan zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vnxOs2hbe65C_VapGQI0fa5xp6Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/m5CkgWSR3Cmsjyc1iFuisaEU.png?f=user_large

specifiek het korte runnetje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xSdRsnOEGcCubmjyHEAgjzJGoPs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Genbvcc0PVC3C5HJW9oHVG25.png?f=user_large

Grafiek is wel te volgen, maar kan helaas de kleuren niet aanpassen in Domoticz.

RTC Tab ziet er goed uit wat mij betreft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QeQNRD92Kxh_X8cNzNmhdG5-qaY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4ibD9nlOPGYiY2z89OSv0Qwa.png?f=fotoalbum_large

V21.00 stable en extra temp logging inmiddels deployed.

[ Voor 42% gewijzigd door MikeyMan op 13-11-2022 11:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ben al aardig op weg met de scheduler.
De naamgeving is in ieder geval nu al aangepast (alleen visueel in GUI edterbak)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PwsNbc-9aehj-591YOeHa1S4yHo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gjLrbMFhpypQIDo2obLuK1Dc.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Ht_kiyRf9WM8SC5_g0inw6Tyb0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eNFKrqZvkmIGgHWSj48GJYzk.png?f=fotoalbum_large
Nu nog instelbare temperaturen maken voor het room setpoint...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aA5AMQ2arYs06lIraywJtQDvHTI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DNsGPxADAoRfvJTl4pIeBEU9.png?f=user_large
Ik hoor @Aikon al weer schreeuwen; nightreduction is niet één woord. Zal ik het maar aanpassen? :*)

[ Voor 48% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 11:55 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ja, het is logisch dat hij dan stopt natuurlijk. Outlet te hoog vergeleken met targettemp.
Je hebt nog 0 graden staan zeker bij Softstart instellingen? (Max water temp. increase)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:04:
Ben al aardig op weg met de scheduler.
De naamgeving is in ieder geval nu al aangepast (alleen visueel in GUI edterbak)
[Afbeelding]
Nu nog instelbare temperaturen maken voor het room setpoint...
[Afbeelding]
Ik hoor @Aikon al weer schreeuwen; nightreduction is niet één woord. Zal ik het maar aanpassen? :*)
Haha, graag. Gooi ze gelijk naar de Settings page. ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:34:
[...]

Ja, het is logisch dat hij dan stopt natuurlijk. Outlet te hoog vergeleken met targettemp.
Je hebt nog 0 graden staan zeker bij Softstart instellingen? (Max water temp. increase)
Stond per ongeluk op 3 nog.
Maar, volgens mij wordt die setting pas van belang na de opstartfase.
Zo ver komt ie niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:01:
[...]
Stond per ongeluk op 3 nog.
Maar, volgens mij wordt die setting pas van belang na de opstartfase.
Zo ver komt ie niet.
Dan is de enige oplossing die ik kan bedenken het SP te verhogen, dus met hogere aanvoertemperaturen werken.
Als ik jouw 2de run bekijk is 26 graden wel een betere target temperatuur...

[ Voor 10% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 12:22 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:48:
Haha, graag. Gooi ze gelijk naar de Settings page. ;)
Is dat werkelijk een betere locatie? Ik vind het op de scheduler pagina veel logischer.

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:20:
[...]

Dan is de enige oplossing die ik kan bedenken het SP te verhogen, dus met hogere aanvoertemperaturen werken.
Als ik jouw 2de run bekijk is 26 graden wel een betere target temperatuur...
De tweede lange run start ook bij 23 graden. Maar die loopt daarna inderdaad sneller op naar 26.

Maar wat ik niet begrijp; waarom start deze run überhaupt? Als het nodig zou zijn zou ik verwachten dat ie het blijft proberen, aangezien er een half uur later niet direct een andere situatie speelt.

[ Voor 19% gewijzigd door MikeyMan op 13-11-2022 12:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:04:
Ik hoor @Aikon al weer schreeuwen; nightreduction is niet één woord. Zal ik het maar aanpassen? :*)
Hee, het stond al goed he trouwens, kijk maar op je eigen screenshot boven :P
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:21:
[...]

Is dat werkelijk een betere locatie? Ik vind het op de scheduler pagina veel logischer.
Als ik op de Home pagina nightreduction aanzet, dan verwacht ik niet onder scheduler de instelling. Maar ja, je wil waarschijnlijk er wel een schedule voor instellen, dus dan kom je het tegen kan je zeggen.

Die Force DHW zal daar ook wel terecht zijn gekomen omdat die kan je enkel via de scheduler instellen, maar dan nog... instellingen naar settings, eenduidig en duidelijk lijkt mij. :)

Wat is jullie idee @edterbak @MikeyMan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 08:47:
[...]

Uit service manual:

[...]

0 is uit, dus 3 is max onderdrukking lijkt mij.
Even getest en idd 3 is max onderdrukking.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:52:
[...]

Hee, het stond al goed he trouwens, kijk maar op je eigen screenshot boven :P


[...]

Als ik op de Home pagina nightreduction aanzet, dan verwacht ik niet onder scheduler de instelling. Maar ja, je wil waarschijnlijk er wel een schedule voor instellen, dus dan kom je het tegen kan je zeggen.

Die Force DHW zal daar ook wel terecht zijn gekomen omdat die kan je enkel via de scheduler instellen, maar dan nog... instellingen naar settings, eenduidig en duidelijk lijkt mij. :)

Wat is jullie idee @edterbak @MikeyMan
Vind het idd wel een discussiepunt.

Valt voor allebei wat te zeggen. Als je het consequent wilt doen zou ik zeggen dat de scheduler alleen de scheduling doet.

Andere consequente oplossing zou zijn om al die instellingen naar de scheduling pagina te brengen. En dat lijkt me niet de bedoeling ;)

Ik zou eigenlijk liever wat meer ‘huidige status’ willen zien op de home pagina. Loopt er een sterilisatie run, wordt er een heater element gebruikt, huidige stand, volgende schedule instelling. En meer van dat soort info. Er is meer in Heishamon beschikbaar dan nu gebruikt wordt.

En wat minder ‘force’ knoppen, aangezien je dat volgens mij alleen in bijzondere situaties moet willen gebruiken.

[ Voor 17% gewijzigd door MikeyMan op 13-11-2022 13:14 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ok ik heb beta 21.1 online staan hier
Lees de changes aub, feedback mag toch hier @edterbak ?

[ Voor 22% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 14:50 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Die ga ik vandaag niet meer installeren, maar ga morgen even kijken.

Nog een schoonheidsfoutje:
13/11 14:57:58 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
(...)
13/11 14:57:50 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used

Als ik het zo zie is dit puur een tekstueel dingetje, wil iemand 'and used' erachter zetten?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
13/11 14:42:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
13/11 14:42:44 - Function RTC: Correction change: From -3 to -1 °C
13/11 14:39:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/11 14:39:44 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
13/11 14:39:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
13/11 14:39:14 - Function RTC: Correction change: From -3 to -1 °C
13/11 14:38:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/11 14:38:44 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
13/11 14:35:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
13/11 14:35:35 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/11 14:35:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
13/11 14:35:14 - Function RTC: Correction change: From -3 to -1 °C
13/11 14:34:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
13/11 14:34:44 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
13/11 14:34:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
13/11 14:34:14 - Function RTC: Correction change: From -3 to -1 °C
13/11 14:33:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
13/11 14:33:44 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
13/11 14:19:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33

Bijzonder dat -2 telkens wordt overgeslagen, sterker nog: zover de log gaat komt -2 niet aan de beurt. Alle waardes zijn netjes ingevuld in de context data, wordt bij jullie wel de -2 gebruikt?

Ik dacht het al vaker te zien, maar nooit echt aandacht aan besteed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
MikeyMan schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:57:
Ik zou eigenlijk liever wat meer ‘huidige status’ willen zien op de home pagina. Loopt er een sterilisatie run, wordt er een heater element gebruikt, huidige stand, volgende schedule instelling. En meer van dat soort info. Er is meer in Heishamon beschikbaar dan nu gebruikt wordt.
Huidige stand, neem aan dat je operation mode bedoeld, zie je bovenaan. Op zich zou het wel fraai zijn om heater etc. te kunnen zien ja. Wattage vind ik dan weer leuk. Maar het moet niet te druk worden. :)
En wat minder ‘force’ knoppen, aangezien je dat volgens mij alleen in bijzondere situaties moet willen gebruiken.
Maar het is wel iets wat je vanaf de Home pagina wil schakelen denk ik, het is immers geen instelling (maar een actie) en de knop laat tevens de status zien.

Kijk ik naar settings zie ik ze daar ook, plus de force defrost en powerful mode. Op zich prima. Ik gebruik die force dingen echt nooit, dus van mij mogen ze alsnog weg van Home.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op zondag 13 november 2022 @ 15:06:
Nog een schoonheidsfoutje:
13/11 14:57:58 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
(...)
13/11 14:57:50 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used

Als ik het zo zie is dit puur een tekstueel dingetje, wil iemand 'and used' erachter zetten?
Inmiddels opgelost, meteen de gevonden temp er bij gezet
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13/11 15:18:01 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used (21.2°C)
13/11 15:17:47 - Function - SoftStart uses Quietmode: 0
13/11 15:17:47 - Function - SoftStart: 1
13/11 15:17:47 - Function - RTC: 1
13/11 15:17:43 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
13/11 15:17:42 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor reset.
13/11 15:17:39 - SYSTEM: WAR settings OK
13/11 15:17:39 - MQTT Command - SetHeatpump: 0
13/11 15:17:39 - Function - WAR: 1
13/11 15:17:39 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used (12.1°C)
13/11 15:17:38 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
13/11 15:17:38 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/11 15:17:38 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
13/11 15:17:38 - Function NightReduction: 0
13/11 15:17:38 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
13/11 15:17:37 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------

@Aikon hier wordt de -2 niet overgeslagen:
13/11 18:45:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/11 18:45:51 - Function SoftStart: Correction: -2 > 0 °C - (STABLE) Freq: 25Hz, Tout: 29°C
13/11 18:41:56 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/11 18:41:51 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 18Hz, Tout: 20°C

[ Voor 12% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 18:47 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Aikon schreef op zondag 13 november 2022 @ 15:14:
[...]

Huidige stand, neem aan dat je operation mode bedoeld, zie je bovenaan. Op zich zou het wel fraai zijn om heater etc. te kunnen zien ja. Wattage vind ik dan weer leuk. Maar het moet niet te druk worden. :)
Das maar de halve status. Auto is er ook nog.
Was ook maar een suggestie.

Huidige scheduling status/actie zou ook nog kunnen. En idd verbruikscijfers, al dan niet van de extra sensors.
[...]

Maar het is wel iets wat je vanaf de Home pagina wil schakelen denk ik, het is immers geen instelling (maar een actie) en de knop laat tevens de status zien.

Kijk ik naar settings zie ik ze daar ook, plus de force defrost en powerful mode. Op zich prima. Ik gebruik die force dingen echt nooit, dus van mij mogen ze alsnog weg van Home.
Als je het zo weinig gebruikt en in unieke situaties mag het van mij van de pagina af.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Aikon schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:27:
Ik zit nog even te kijken, maar de beschrijving van HeishaMon vind ik eigenlijk wel duidelijker. Dat verklaart ook waarom Heater operation bij mij, en ik denk/hoop bij ongeveer iedereen, op nul staat.

TOP11 main/Operations_Hours Heatpump operating time (Hour)
TOP12 main/Operations_Counter Heatpump starts (counter)
TOP90 main/Room_Heater_Operations_Hours Electric heater operating time for Room (Hour)
TOP91 main/DHW_Heater_Operations_Hours Electric heater operating time for DHW (Hour)

Voor in de flow:

Heat pump operating time (hours)
Heat pump starts
Backup heater operating time for heat (hours)
Backup heater operating time for DHW (hours)

@Maarten69 ter info, bij mij start hij ook op max 35Hz met quiet mode 3.
De tekst is te lang bij Backup heater operating time for xxx..
Heb je een alternatief?

Bovendien, wat mij nu opvalt.
in heishamon wordt Room en Heat gemixed en inconsequent gebruikt.
three_way_valvue geeft positie Room / DHW aan.
Terwijl je in operating mode aangeeft Heat / DHW.

Persoonlijk vind ik Heat de berste optie. Dit wordt op veel meer plekken gebruikt dan Room.

Wat vind jij?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
MikeyMan schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:26:
[...]


@edterbak heb je toevallig de softstart functie code van een week geleden oid nog?
Ja, ik heb weer een stapje terug gedaan in logica.
Reden is dat je nog steeds niet 100% geholpen bent. Je was de enige uit de berichten. En ik wil eigenlijk gericht voor jou zoeken naar een oplossing.

Als oplossing. Ik wil eigenlijk straks meer controle geven aan de gebruiker. Door delay per fase in het dashboard te kunnen instellen. Ik hoop dat je hiermee zelf een betere instelling kunt vinden waardoor je geen korte runs meer hebt.
Ik snap nog steeds niet echt waarom bij jou de instelling niet normaal wil pakken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

edterbak schreef op zondag 13 november 2022 @ 18:51:
[...]


Ja, ik heb weer een stapje terug gedaan in logica.
Reden is dat je nog steeds niet 100% geholpen bent. Je was de enige uit de berichten. En ik wil eigenlijk gericht voor jou zoeken naar een oplossing.

Als oplossing. Ik wil eigenlijk straks meer controle geven aan de gebruiker. Door delay per fase in het dashboard te kunnen instellen. Ik hoop dat je hiermee zelf een betere instelling kunt vinden waardoor je geen korte runs meer hebt.
Ik snap nog steeds niet echt waarom bij jou de instelling niet normaal wil pakken.
Gekke is dus dat ie het vorige week niet zo deed. Ka ik helpen met data?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Nog paar keer testen maar dan heb ik de Quietmode tijdens softstart stage1 werkend!
code:
1
2
3
4
5
6
13/11 19:02:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/11 19:02:01 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/11 19:02:01 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, Tout: 26°C
13/11 18:59:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/11 18:58:56 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
13/11 18:58:56 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, Tout: 24°C

Versie staat nu online Testers gezocht :)
Alle settings zijn van scheduler naar settings gegaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PWWvs2mvvGn_v7F_CLQkIZ99cQU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WQWVFM4GSMieymWDRjgkGSeJ.png?f=fotoalbum_large

@edterbak Wijzigingen voor veel dingen zijn over de gehele flow nodig voor sommige dingen.
Wordt erg lastig om deze 2 branches ooit weer te mergen zo :|

[ Voor 113% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 19:31 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Overigens zou ik voor de to-do lijst ook nog wel een 'absolute minimum' voor de DHW willen zien. Als de DHW beneden X waarde komt, dat ie sowieso een run begint.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
MikeyMan schreef op zondag 13 november 2022 @ 19:10:
Overigens zou ik voor de to-do lijst ook nog wel een 'absolute minimum' voor de DHW willen zien. Als de DHW beneden X waarde komt, dat ie sowieso een run begint.
Is dat gewoon als volgt?
-check temparatuur DHW tank/boiler
-als temp lager xx dan operation mode --> DHW
-dit de scheduler laten uitvoeren ivm herstellen voorgaande mode?

EDIT:
Current state nu beschikbaar op HOME dashboard:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2tlRdt3BQWmdnJTYZTd_TKZ-lXY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xJM3KTWH6YTQpfmSMJn7LL2s.png?f=fotoalbum_large
Ben overigens ook wel benieuwd naar je nieuwe sCOP berekening.
Die is afhankelijk van custom 1-wire sensors en custom kWh-meter aangesloten op de Heishamon.
Best lastig om dat voor iedereen geschikt te maken denk ik. --> todo

[ Voor 50% gewijzigd door Maarten69 op 13-11-2022 20:25 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 19:19:
[...]

Is dat gewoon als volgt?
-check temparatuur DHW tank/boiler
-als temp lager xx dan operation mode --> DHW
-dit de scheduler laten uitvoeren ivm herstellen voorgaande mode?
Ja een soort backup als je een keer per ongeluk veel water gebruikt.

Normaal kom ik prima uit de voeten met 48 graden en delta van 5.

Maar als ie dan onder de 37 graden komt mag ie van mij wel een DHW run forceren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Aikon schreef op zondag 13 november 2022 @ 15:06:
Die ga ik vandaag niet meer installeren, maar ga morgen even kijken.

Nog een schoonheidsfoutje:
13/11 14:57:58 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND
(...)
13/11 14:57:50 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used

Als ik het zo zie is dit puur een tekstueel dingetje, wil iemand 'and used' erachter zetten?
Nee, er zit echt een functie verschil in.
Roomsensor is een extra sensor die altijd wel/niet gebruik is.
Outside temperature wordt niet gebruikt als je compensation curve gebruikt, niet de WAR functie in node red, maar de WAR functie van panasonic zelf.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
13/11 14:42:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
13/11 14:42:44 - Function RTC: Correction change: From -3 to -1 °C
13/11 14:39:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/11 14:39:44 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
13/11 14:39:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
13/11 14:39:14 - Function RTC: Correction change: From -3 to -1 °C
13/11 14:38:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
13/11 14:38:44 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
13/11 14:35:40 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 30
13/11 14:35:35 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
13/11 14:35:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
13/11 14:35:14 - Function RTC: Correction change: From -3 to -1 °C
13/11 14:34:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
13/11 14:34:44 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
13/11 14:34:19 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33
13/11 14:34:14 - Function RTC: Correction change: From -3 to -1 °C
13/11 14:33:49 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 31
13/11 14:33:44 - Function RTC: Correction change: From -1 to -3 °C
13/11 14:19:50 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 33

Bijzonder dat -2 telkens wordt overgeslagen, sterker nog: zover de log gaat komt -2 niet aan de beurt. Alle waardes zijn netjes ingevuld in de context data, wordt bij jullie wel de -2 gebruikt?

Ik dacht het al vaker te zien, maar nooit echt aandacht aan besteed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 14:06:
Ok ik heb beta 21.1 online staan hier
Lees de changes aub, feedback mag toch hier @edterbak ?
Prima hoor.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Top. Nou ik ben klaar voor vandaag. Hoop aanpassingen in beta 21.1 gedaan.
Tot morgen! :)

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 19:01:
Nog paar keer testen maar dan heb ik de Quietmode tijdens softstart stage1 werkend!
code:
1
2
3
4
5
6
13/11 19:02:06 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
13/11 19:02:01 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
13/11 19:02:01 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, Tout: 26°C
13/11 18:59:01 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
13/11 18:58:56 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
13/11 18:58:56 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 19Hz, Tout: 24°C

Versie staat nu online Testers gezocht :)
Alle settings zijn van scheduler naar settings gegaan:
[Afbeelding]

@edterbak Wijzigingen voor veel dingen zijn over de gehele flow nodig voor sommige dingen.
Wordt erg lastig om deze 2 branches ooit weer te mergen zo :|
Mergen kan zo gedaan worden. is niet zo moeilijk.

Maar, het gaat wel hard zo.
Ik ga jouw versie straks zelf proberen :)
Ik ben benieuwd. Ik zie grafisch al wat zaken die ik anders wil zien, netter. Ik mis nu zelf wel wat structuur en duidelijkheid. Vooral in de setup tab is het een zooitje aan het worden. Misschien gewoon te druk. Ik heb daar wel een idee voor a-la help knop

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Ik heb je branch gemerged naar de main.


Ik heb een aantal aanpassingen gedaan weer op jouw flow.
1 ding waar ik het niet mee eens ben is dat de related settings van scheduler in de algemene settings terrecht zijn gekomen.
Dit vind ik echt niet handig. In de reguliere settings is er helemaal geen context waar het voor dient. Als je deze sectie naast scheduler plaatst, dan is direct de link met scheduler zichtbaar en is er context voor de settings. Als je dit dus in algemene settings sectie zet, zal dit alleen maar leiden tot onduidelijkheden.
Aanvullend heb ik de tekst voor Nightreduction room setpoint aangepast in lijn met wat er boven staat, water temperature
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZzPE7Hg5_CW21_kT0UcAFFJzs8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4pMOX81smwtaFhqaSK0T46aw.png?f=user_large
Je oplossing nu voor Nightreduction room setpoint, is een goede start. Het is alleen nog niet hoe ik het uiteindelijk voor ogen heb.
Uiteindelijk wil ik een functie die het zelfde doet als de controller aan de muur. Daar is het mogelijk om via scheduler een SP verandering te programeren, maar dan niet beperkt tot 2 temperaturen. Ik zit te denken aan een popup met een temperatuur die je dan kan kiezen...
Dit heeft nog wat uitwerktijd nodig hoor. :) ben er zeker nog niet. Hier kan ik zeker wel wat feedback en ideen van anderen voor gebruiken.


Prima toevoeging over de Operating mode in Home tab. Ik heb de home tab iets verbouwd om het een enander netter te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbt-1yb2EQtoib3swdu-XfhpNMo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zmfYoVGqIlKUODi6R4TmJsv0.png?f=fotoalbum_large

1, 2 en 3 zijn de aanpassingen die ik heb gedaan.
1: De modus indicatie kan alles zijn, van dhw/heat/cool en auto. Hoort niet thuis onder 1 van deze kopjes dus. Daarom leek het mij logischer om het in het linker menutje te zetten.
2+3 eigenlijk (in mijn mening) een iets nettere presentatie van setpoint en actual water temperaturen. :)
De solar toggle vind ik niet op zijn plek als ik er over nadenk. Deze solar functie doet iets met dhw, en hoor beter thuis 1 kolom naar links.

Er zat een klein bugje in de extra debugging toggle. fixed in mijn branch

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
@Maarten69
Als je verder gaat, kun je dan deze als basis gebruiken?
https://github.com/edterb...n_control/tree/main-21.11
Wat mij betreft mag je rechtstreeks in 21.11 werken.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Hoe vinden jullie dit als voorstel op de Home blz ?
Suggesties graag. :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3iBAMGK7dQh-YRynCk7YRIEns-E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tk9DTyGugo6EyHhKc7sbpV2p.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Amazong job @edterbak !
Helemaal eens met bovenstaande aanpassingen.
Settings verplaatste ik op verzoek, maar vond het zelf er ook niet duidelijker op worden.

Debug toggle was idd niet goed zag ik net, bedankt voor fix.

Ik neem jouw versie weer als basis, maar denk verstandiger in een beta te werken.

[ Voor 17% gewijzigd door Maarten69 op 14-11-2022 08:53 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
wat een werk wordt er hier verzet, ongelooflijk !!!!
heb een tijd niet durven updaten, daar jullie enorm veel aan het veranderen waren.
volgens mij is dit een goed moment om wederom te updaten en mijn bevindingen te laten weten.
eens? #edterbak ?
maar vooral, mijn complimenten

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik zou niet updaten hoor, kan alleen maar fout gaan ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 06-10 15:47
zal toch ooit weer moeten instappen he. mijn versie is 19.3. uit de tijd van de stoomlocomotieven haha

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
@sjampeter
Niet doen.. Nee hoor...

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12

Pagina 100 !!!!!

Gefeliciteerd allemaal. We zijn nu officieel 'zonder sociaal leven'.

@Aikon
In Home, daar heb ik wat aangepast qua water Tin/outlet etc.
Vind je dit goed?

ik heb je opmerking voor DHW Opera.... >> DHW opera.. overgenomen. Ook probeer ik dit op meerde plekken door te voeren en vast te houden. Beetje regelmaat is welkom he :D

In de HELP texten stond soms hier en daar een exra enter regel na een <u>underschored</u> tekst. Die extra enters heb ik op meerdere plekken weggepoetst. Is het resultaat goed?

[ Voor 10% gewijzigd door edterbak op 14-11-2022 08:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
Maarten69 schreef op maandag 14 november 2022 @ 08:17:
Amazing job @edterbak !
Helemaal eens met bovenstaande aanpassingen.
Settings verplaatste ik op verzoek, maar vond het zelf er ook niet duidelijker op worden.

Debug toggle was idd niet goed zag ik net, bedankt voor fix.

Ik neem jouw versie weer als basis, maar denk verstandiger in een beta te werken.
als basis moet je nemen: main v21.11
Die importeren en verder ontwikkelen.
Uploaden mag ook direct in die versie.

[ Voor 3% gewijzigd door edterbak op 14-11-2022 08:47 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op maandag 14 november 2022 @ 08:41:

Pagina 100 !!!!!

Gefeliciteerd allemaal. We zijn nu officieel 'zonder sociaal leven'.

@Aikon
In Home, daar heb ik wat aangepast qua water Tin/outlet etc.
Vind je dit goed?
Absoluut, stuk compacter. In dat kader kan je Operating mode actual ook wel op 1 regel kwijt.
ik heb je opmerking voor DHW Opera.... >> DHW opera.. overgenomen. Ook probeer ik dit op meerde plekken door te voeren en vast te houden. Beetje regelmaat is welkom he :D
Perfect, ja vind het zelf ook wel beetje gezeur, maar het is gewoon eens stuk professioneler. In dat kader 'moet' ik er toch nog een keer over beginnen... Night reduction, het zijn 2 woorden. Op zich vind ik 1 woord ook best, want daar heb ik met SoftStart ook voor gekozen. Maar onder scheduler staat het nu weer als 1 woord. Ook in de keuzeopties, en daar staat ook Room Setpoint met hoofdletters. Als jij of @Maarten69 het wil aanpassen dat staat het voor eens en voor altijd goed :)
In de HELP texten stond soms hier en daar een exra enter regel na een <u>underschored</u> tekst. Die extra enters heb ik op meerdere plekken weggepoetst. Is het resultaat goed?
Top en bedankt, ik zal het nog eens bekijken als die online staat. Ik werd een beetje gek van die html-code, dus het was niet helemaal goed... Overigens, het idee is: dikgedrukt voor een kop, onderstreept als het een optie betreft die op de pagina genoemd wordt en dan blijft cursief over voor iets anders. :)
1, 2 en 3 zijn de aanpassingen die ik heb gedaan.
1: De modus indicatie kan alles zijn, van dhw/heat/cool en auto. Hoort niet thuis onder 1 van deze kopjes dus. Daarom leek het mij logischer om het in het linker menutje te zetten.
2+3 eigenlijk (in mijn mening) een iets nettere presentatie van setpoint en actual water temperaturen. :)
De solar toggle vind ik niet op zijn plek als ik er over nadenk. Deze solar functie doet iets met dhw, en hoor beter thuis 1 kolom naar links.
Helemaal goed, Solar past idd beter bij DHW, ik zou wel van Solar 1 regel maken, streepje weg en de toggle naar rechts verplaatsen. Met de tekst function er nog achter voor de duidelijkheid?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Wow je hebt het wel netjes aangepakt @edterbak Zelf de Todo lijst netjes in de Readme gezet :)
Ik zal werken in de Main 21.11 versie.

[ Voor 17% gewijzigd door Maarten69 op 14-11-2022 08:59 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
edterbak schreef op zondag 13 november 2022 @ 18:42:
[...]

De tekst is te lang bij Backup heater operating time for xxx..
Heb je een alternatief?
Uhm, heat pump kan wel weg.

Operating time (hours)
Compressor starts
Backup heater operating hours (heat)
Backup heater operating hours (DHW)

of zelfs zonder operating, is alsnog wel logisch lijkt mij:

Backup heater hours (heat)
Backup heater hours (DHW)

Past dat?
Bovendien, wat mij nu opvalt.
in heishamon wordt Room en Heat gemixed en inconsequent gebruikt.
three_way_valvue geeft positie Room / DHW aan.
Terwijl je in operating mode aangeeft Heat / DHW.

Persoonlijk vind ik Heat de berste optie. Dit wordt op veel meer plekken gebruikt dan Room.

Wat vind jij?
Oh dus Room komt oorspronkelijk van HeishaMon af? Ik snapte het ook al niet, ik zou overal Heat gebruiken idd.

[ Voor 6% gewijzigd door Aikon op 14-11-2022 09:02 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik heb ook de laatste versie draaien nu, het is toch goed gegaan @sjampeter

Hoop werk weer verzet @Maarten69 @edterbak iig :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@edterbak v21.11 is volgens mij niet correct ge-exporteerd?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Lekker bezig heren! Drukke nacht/avond gehad ;)

Het is weer tijd voor de dagelijkse terugblik op de nacht:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZfuP-wwiFRSL94gjIPC_eqXcjuo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FUaGGmLSgyD8vF0gZop6BiVW.png?f=fotoalbum_large

Eerste defrost is een feit. En blijkbaar kan ie toch boven de 35hz uit ;)

Heb gisteravond weer een paar korte runs gezien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-561wSaUu2KI2j4qgWkjR96YstI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wccRDG84BbYwcW4MVWdBiTxy.png?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tP8ZucyRMxN6dROkyzyfKxvx5j8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/S9TtrfPPcKPRxARJPBl1Fhsp.png?f=fotoalbum_large


Moet even zoeken of ik ergens een 20.80 versie van de Softstart kan vinden. Wellicht is het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen T-Cap en gewone variant? Desnoods door een toggle?
Waar ie voorheen netjes de ingestelde tijd volmaakte, ook al was het misschien niet nodig, lukt dat nu niet meer.

Wat zijn -qua logica- de laatste wijzigingen geweest in de softstart functie?

edit: oude flows gevonden op github. Welke kan ik het beste pakken?
edit2: hmm... kan blijkbaar niet ff de code uit een oude raw json pakken...

@Maarten69 de logging gaat nu wel echt helemaal over zijn nek met het extra flowtje. Eerste regel is nu van 8:20. :P

[ Voor 39% gewijzigd door MikeyMan op 14-11-2022 09:20 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op maandag 14 november 2022 @ 09:08:
@edterbak v21.11 is volgens mij niet correct ge-exporteerd?
Zo beter? Geupload als formatted json
Meteen een kleine fix gemaakt voor de softstart Quietmode. Die werkte niet zoals hoorde.

[ Voor 29% gewijzigd door Maarten69 op 14-11-2022 09:24 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zondag 13 november 2022 @ 19:19:
[...]

Die is afhankelijk van custom 1-wire sensors en custom kWh-meter aangesloten op de Heishamon.
Best lastig om dat voor iedereen geschikt te maken denk ik. --> todo
Ik zou zeggen; in de basis connecten met de standaard Heishamon sensors. En eventueel via connect nodes eigen sensors laten gebruiken. Das denk ik nog het minste probleem ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik heb even de nieuwe versie offline gehaald, moet nog wat testen.
EDIT
Dat was een beetje dom van mij. Ik pas een msg.payload aan, maar verstuur nooit de msg |:(
Niet iedereen heeft er last van begreep ik (opstarten naar 45 Hz), maar het gebruiken van de Softstart add-on (quietmode 3) werkt echt goed hier.
Zodra de opstartfase voorbij is van softstart (3 min), wordt de waarde weer teruggezet.
Ik zal hem weer uploaden.
Log van mij:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
14/11 10:03:44 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
14/11 10:03:39 - Function SoftStart: Correction: -2 > -3 °C - (STABLE) Freq: 23Hz, Tout: 26°C
14/11 10:03:09 - MQTT Command - SetQuietMode: 0
14/11 09:59:54 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
14/11 09:59:49 - MQTT Command - SetQuietMode: 3
14/11 09:59:49 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 23Hz, Tout: 23°C
14/11 09:59:49 - Compressor: ...Running...
14/11 09:57:05 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 28
14/11 09:55:38 - Function - SoftStart: 1
14/11 09:55:38 - Function - RTC: 1
14/11 09:55:39 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
14/11 09:55:35 - SETUP - Sensors: Custom room temperature sensor FOUND and used
14/11 09:55:31 - SYSTEM: WAR settings OK
14/11 09:55:30 - Function - WAR: 1
14/11 09:55:30 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
14/11 09:55:30 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
14/11 09:55:30 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
14/11 09:55:30 - Function NightReduction: 0
14/11 09:55:30 - Softstart add-on Quietmode: ON
14/11 09:55:30 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
14/11 09:55:30 - RTC: Room setpoint changed to: 21 °C
14/11 09:55:30 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
14/11 09:55:29 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------

[ Voor 150% gewijzigd door Maarten69 op 14-11-2022 10:23 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 01:12
@Maarten69
The floor isyours.
Ik ben aant werk nu. Dus tot 20h zal ik niks doen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Iedereen die versie: Main 21.11 heeft geïmporteerd voor 10:10 uur:
Zouden jullie dit a.u.b. opnieuw willen doen voordat bugs gemeld worden?
Dowload de laatste flows.json hier
Volgende keer update ik het versie nr. in log mee...

Alle nieuwe functies nu 3 maal getest.
-scheduler Nightreduction room temperature ON/OFF
-Softstart Add-on Quietmode
-Debug temperatures in log AAN/UIT
-Write panasonic_heat_pump last Error to log.
-Show current status of heater on HOME dashboard.
-(RTC) Send Changed Room setpoint to log

[ Voor 32% gewijzigd door Maarten69 op 14-11-2022 10:23 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@Maarten69 laatste versiie is weer niet correct ge-exporteerd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 09:43:
[...]

Ah ok, dat is dus verklaarbaar.
Ik zou tijdelijk een extra logging maken, want met Targettemps van 21 graden kan het makkelijk zijn dat de Tinlet die temperatuur ook heeft en dan slaat hij af binnen 2 minuten!
Wil je dat ik dat even maak voor je?
Edit: Importeer dan even dit op je Personal Tab:
code:
1
[{"id":"fdf17b49c89985aa","type":"group","z":"1460ade6f3a27cb9","name":"Temp logging","style":{"label":true},"nodes":["d91812457acc25e7","7b49b17e0ac79c49","1cd249c7943700fd","744883c501bbb79e"],"x":1254,"y":879,"w":922,"h":82},{"id":"d91812457acc25e7","type":"mqtt in","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"fdf17b49c89985aa","name":"TOP8 - panasonic_heat_pump/main/Compressor_Freq","topic":"panasonic_heat_pump/main/Compressor_Freq","qos":"0","datatype":"auto","broker":"92e5b2c.00a8b5","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1480,"y":920,"wires":[["7b49b17e0ac79c49"]]},{"id":"7b49b17e0ac79c49","type":"function","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"fdf17b49c89985aa","name":"Log all temps","func":"let msg1 = {};\nmsg.topic = \"Temps\";\nif (msg.payload > 0) \n    { \n    var Freq = msg.payload;\n    var Ta = global.get('Main_Outlet_Temp');                   //  PV (Ta/outlet) Temperature of water.\n    var Tr = global.get('Main_Inlet_Temp');                    //  PV (Tr/inlet) Temperature of water\n    var SP = global.get('Main_Target_Temp'); \n    msg.payload = \"Target=\" + SP + \"°C\" + \", Inlet=\" + Tr + \"°C\" + \",  Outlet=\" + Ta + \"°C\" + \", Freq=\" + Freq + \" Hz\"; \n    } \nelse \n    {\n    msg.topic = \"Compressor\";\n    var runtime = global.get(\"compressor_runtime\");\n    msg.payload = \"Stopped (runtime: \" + runtime + \" min)\";\n    } \nreturn msg;\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1820,"y":920,"wires":[["1cd249c7943700fd"]]},{"id":"1cd249c7943700fd","type":"rbe","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"fdf17b49c89985aa","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":true,"property":"payload","topi":"topic","x":2010,"y":920,"wires":[["744883c501bbb79e"]]},{"id":"744883c501bbb79e","type":"link out","z":"1460ade6f3a27cb9","g":"fdf17b49c89985aa","name":"Send to log","mode":"link","links":["031e62b0bf3df7d7"],"x":2135,"y":920,"wires":[]},{"id":"92e5b2c.00a8b5","type":"mqtt-broker","name":"MQTT (x.x.x.x)","broker":"core-mosquitto","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"compatmode":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]


Krijg je misschien wel even een beetje log spam, maar zo zie je wel bij een run van 2 minuten waarom:

[...]

Blijf het persoonlijk ook idioot vinden dat mijn Pana altijd naar 45 Hz gaat bij start.

Wil je iets minder logging vervang dan (op regel 9) de code door:
code:
1
msg.payload = "Target=" + SP + "°C" + ", Inlet=" + Tr + "°C" + ",  Outlet=" + Ta + "°C";

Elke frequentie verandering genereert nu namelijk een log-regel.

Als je dan weer zo'n korte run hebt deel dan weer je log. Denk dat we er dan wel uit gaan komen ;)
Even terugkomend hierop; die tweede 'regel 9' levert niet perse minder log regels op toch? alleen kortere?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Aikon schreef op maandag 14 november 2022 @ 10:37:
@Maarten69 laatste versiie is weer niet correct ge-exporteerd?
Welke fout krijg je dan te zien?

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aikon
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Normaal zie ik op Github flows.json met download knop, en is die 1,2MB oid, nu zie ik zeg maar gelijk de inhoud in 1 lange zin:


1 lines (1 sloc) 740 KB

[{"id":"af4245d118bcd0fb","type":"tab","label":"WP MQTT","disabled":false,"info":""}, etc. etc.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
Ik download gewoon de gehele zip, pak die uit en importeer alleen de flows.json
Wil je dat eens proberen?

EDIT:
Mijn export manier is als volgt:
Selecteer alle flows (CTRL + selecteren)
Export --> Selected nodes --> Download

Misschien deed @edterbak dit anders? Bij branche Main zie ik dit niet anders eigenlijk...

[ Voor 53% gewijzigd door Maarten69 op 14-11-2022 11:14 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ik ga naar de github flow, druk op raw en doe copy paste. Zie nu pas dat er een downloadknop zit. Maar flow copy pasten is m.i. veel sneller.

@Maarten69

De logs van een kort runnetje van 10:02:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
14/11 10:21:07 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 26
14/11 10:21:02 - Function WAR: Setpoint change: From 27 to 26 °C
14/11 10:09:26 - Compressor: Stopped (runtime: 0 min)
14/11 10:07:36 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0
14/11 10:07:36 - Compressor: Stopped (runtime: 3 min)
14/11 10:07:26 - Temps: Target=27°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=35 Hz
14/11 10:07:21 - Temps: Target=27°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz
14/11 10:07:12 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=35 Hz
14/11 10:07:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
14/11 10:07:11 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz
14/11 10:07:06 - Function SoftStart: Correction: -2 > 0 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, Tout: 29°C
14/11 10:07:06 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=35 Hz
14/11 10:06:56 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz
14/11 10:06:51 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=35 Hz
14/11 10:06:46 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz
14/11 10:06:41 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=35 Hz
14/11 10:06:36 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz
14/11 10:06:31 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=35 Hz
14/11 10:06:26 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz
14/11 10:06:21 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=35 Hz
14/11 10:06:16 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz
14/11 10:06:06 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=35 Hz
14/11 10:06:01 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz
14/11 10:05:56 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=35 Hz
14/11 10:05:26 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz
14/11 10:05:21 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=35 Hz
14/11 10:05:16 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz
14/11 10:05:01 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=28°C, Freq=35 Hz
14/11 10:04:56 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=28°C, Freq=34 Hz
14/11 10:04:51 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=28°C, Freq=35 Hz
14/11 10:04:46 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=28°C, Freq=34 Hz
14/11 10:04:41 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=27°C, Freq=35 Hz
14/11 10:04:31 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=26°C, Freq=34 Hz
14/11 10:04:26 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=25°C, Freq=33 Hz
14/11 10:04:21 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=24°C, Freq=30 Hz
14/11 10:04:16 - Temps: Target=27°C, Inlet=23°C, Outlet=24°C, Freq=27 Hz
14/11 10:04:12 - Temps: Target=27°C, Inlet=23°C, Outlet=23°C, Freq=25 Hz
14/11 10:04:12 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 25
14/11 10:04:11 - Temps: Target=27°C, Inlet=23°C, Outlet=23°C, Freq=24 Hz
14/11 10:04:06 - Function SoftStart: Correction: 0 > -2 °C - (STARTUP) Freq: 21Hz, Tout: 23°C
14/11 10:04:06 - Temps: Target=27°C, Inlet=23°C, Outlet=23°C, Freq=21 Hz
14/11 10:03:47 - MQTT Command - SetZ1HeatRequestTemperature: 27
14/11 10:03:41 - Function RTC: Correction change: From 1 to 0 °C
14/11 09:54:21 - Compressor: Stopped (runtime: 0 min)
14/11 09:50:46 - Function SoftStart: Compressor Inactive - Correction: 0


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mYplDt2CwHo-NvcX00jWuQVytlI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0GFuQerb49j5WRFXSQuiT1k7.png?f=user_large

@Aikon heb jij de korte runs ook sinds een week?

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 14-11-2022 11:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan
verklaring:

op deze regel
code:
1
14/11 10:04:46 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=28°C, Freq=34 Hz

is de outlet al 3 graden hoger dan target. De compressor zal na 3 minuten uitschakelen...
dan wordt pas hier de verhoging gestuurd:
code:
1
14/11 10:07:06 - Function SoftStart: Correction: -2 > 0 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, Tout: 29°C

dat is al 2 minuten...

hier zien de debug temperaturen de wijziging:
code:
1
14/11 10:07:21 - Temps: Target=27°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz


Hier is de compressor al afgeschakeld:
code:
1
14/11 10:07:36 - Compressor: Stopped (runtime: 3 min)


De Softstart functie is laat met bijsturen bij jou, wacht 2,5 minuten.

Dus vrij logisch wat er gebeurd.

[ Voor 38% gewijzigd door Maarten69 op 14-11-2022 11:34 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:28:
@MikeyMan
verklaring:

op deze regel
code:
1
14/11 10:05:16 - Temps: Target=25°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz

is de outlet al 4 graden hoger dan target. De compressor zal na 2 minuten uitschakelen...
dan wordt pas hier de verhoging gestuurd:
code:
1
14/11 10:07:06 - Function SoftStart: Correction: -2 > 0 °C - (STABLE) Freq: 35Hz, Tout: 29°C

dat is al 2 minuten...

hier zien de debug temperaturen de wijziging:
code:
1
14/11 10:07:21 - Temps: Target=27°C, Inlet=23°C, Outlet=29°C, Freq=34 Hz


Hier is de compressor al afgeschakeld:
code:
1
14/11 10:07:36 - Compressor: Stopped (runtime: 3 min)


De Softstart functie is laat met bijsturen bij jou, wacht 2 minuten.

Twijfel nu even of bij 3 graden verschil tussen Tout en Ttarget de boel uitschakelt.
Thanks! Goede analyse! Leerzaam _/-\o_

Hoop dat we daar iets mee kunnen.

Vraag is dan:
- Is het logisch dat dit gewijzigd is in de flow de laatste week?
- Is het op te lossen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan Alles is op te lossen, maar ik denk dat je nog niet op de laatste versie zit.
Ik zie namelijk de Freq in log, of heb jij die nodes nog actief op de Personal Tab?
Weet nu niet meer zeker of die 3 graden verschil tussen Ta en SP na 2 of 3 minuten de compressor afschakelt

[ Voor 25% gewijzigd door Maarten69 op 14-11-2022 11:37 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:36:
@MikeyMan Alles is op te lossen, maar ik denk dat je nog niet op de laatste versie zit.
Ik zie namelijk de Freq in log, of heb jij die nodes nog actief op de Personal Tab?
Zit op de laatste stable, 21.00.

Met de personal tab idd...
Kan wel ff updaten, maar volgens mij is er in de softstart niets meer gewijzigd toch? Behalve de optionele quiet mode.

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 14-11-2022 11:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
  • Niet online
@MikeyMan Ik raad aan op toch even naar Main 21.11 te gaan en dan die nodes op Personal Tab (temp logging) te verwijderen (of uit te schakelen). Deze kun je nu inmiddels aanzetten op de log-pagina 8)

Met jouw snel oplopende Tout zou ik ook een Max water temp. increase instellen van +3

[ Voor 47% gewijzigd door Maarten69 op 14-11-2022 11:53 ]

8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Maarten69 schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:39:
@MikeyMan Ik raad aan op toch even naar Main 21.11 te gaan en dan die nodes op Personal Tab (temp logging) te verwijderen (of uit te schakelen).

Met jouw snel oplopende Tout zou ik ook een Max water temp. increase instellen van +3
Staat er nu op.
Json ziet er inderdaad minder netjes uit dan voorheen op github, maar is nog steeds te copy/pasten.
Ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LltFBptxb8AZskEhVWG7IYvDv3Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vfJepyb0VruAgu8TR5l89b2R.png?f=fotoalbum_large

Voorheen zo:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eDNU0crePSBPfju_dUvGkCjzIeo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dlPwKU0NIJfn4CJxb0Fk8psK.png?f=fotoalbum_large

Maakt functioneel geen reet uit natuurlijk, maar ziet er wat minder uit ;)

Die max water temp increase begint pas later in te stellen. Kan hem wel naar 3 zetten, maar dat zal volgens @edterbak in de eerste paar minuten geen effect hebben. Stond vanmorgen op 2 graden overigens.

[ Voor 48% gewijzigd door MikeyMan op 14-11-2022 11:52 ]

Pagina: 1 ... 25 ... 122 Laatste